建築師環境控制題庫

194題建築環境控制歷屆試題,免費線上練習。

題目、選項與答案照考選部 110-115 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以考選部公告為準。

194總題數
5章節數
7附圖題
線上練習這份題庫建築師營建法規與實務題庫建築師建築構造與施工題庫建築師建築結構測驗題題庫

考試資訊

題庫版本110–114 年專技高考建築師歷屆試題(共 5 份試卷)
題數194 題(5 份試卷共 200 題,已排除官方更正為一律給分或多個答案均給分的 6 題)
考試題數與時間申論 40 分加 40 題測驗(每題 1.5 分),作答 2 小時;本站只收測驗題,模擬考時間為本站自訂
及格標準採科別及格制,各科成績滿 60 分為該科及格,及格科目成績自榜示日起保留三年,全部科目及格才發給考試及格證書。本站模擬考以單科計分,僅供練習參考
出題單位考選部(專門職業及技術人員高等考試,建築師)

怎麼準備

我建議依熱、光、音、空調、給排水電氣設備分塊整理,公式題先掌握單位與代入方式。

各年約40題,有計算也有圖表判讀;先練習看詳解,再正式模擬,錯題用速記表整理公式。

章節分布

章節題數
114 年40 題
113 年38 題
112 年39 題
111 年39 題
110 年38 題
114 年
114 年:PMV-PPD熱舒適、冬季結露、照明演色性、語音清晰度、給水排水設備、空調容量、太陽能發電、消防設備。
113 年
113 年:無障礙昇降設備、高層給水減壓、燈具光通量、沙賓與依林公式、自然採光、沖水閥便器、箱型空調機。
112 年
112 年:有效溫度、隔音面密度、眩光、結露、電暖器熱效應、存水彎、電梯梯廳配置、p-h線圖、植栽與通風。
111 年
111 年:空氣線圖、屋頂熱傳透率、風力換氣、日射遮蔽、吸音力、通氣管、綠建築空調節能、電梯、受變電設備容量。
110 年
110 年:熱輻射、吸音率、避雷設備、空氣性質、自然通風、餘響時間、火警探測器裝置、壓縮冷凍循環。

完整題目

114 年

題號 114-1 單題頁

關於熱舒適指標PMV-PPD 評價法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 熱舒適感知主要由皮膚溫度以及汗水產生率決定
  • (B) 熱舒適是一種主觀的感知
  • (C) PMV 與身體承受的熱應力(thermal stress)成正比
  • (D) 當衣著太厚重,PMV 公式不再準確

正確答案:A

詳解:PMV綜合氣溫、輻射溫度、濕度、風速、代謝量及衣著量六項因素,非僅由皮膚溫度及排汗率決定。

題號 114-2 單題頁

關於空氣線圖(Psychrometric chart)的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 乾球溫度上升、絕對濕度不變時,熱焓上升
  • (B) 乾球溫度不變、絕對濕度上升時,熱焓上升
  • (C) 乾球溫度上升、絕對濕度不變時,相對濕度上升
  • (D) 乾球溫度不變、絕對濕度上升時,相對濕度上升

正確答案:C

詳解:絕對濕度不變而乾球溫度上升時,飽和水蒸氣量增加,相對濕度會下降,C說上升故錯誤。

題號 114-3 單題頁

關於氣候積分指標的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 氣候積分指標可以用來評估植物的成長量
  • (B) 歐美等寒帶國家常用暖房度日來表示當地的寒冷程度
  • (C) 度日與度時都是溫差的積分值,只是計算間隔有差異而已
  • (D) 冷房度日比冷房度時能掌握細微的氣溫變動

正確答案:D

詳解:冷房度時以每小時氣溫計算,比以日平均計算之冷房度日更能掌握細微氣溫變動,D說反了。

題號 114-4 單題頁

下圖中的甲與乙分別是空氣線圖(Psychrometric chart)上的兩個空氣狀態,下列敘述何者正確?

第 114-4 題附圖
  • (A) a 與b 的乾球溫度相同
  • (B) c 與d 的絕對濕度相同
  • (C) e 與f 的相對濕度相同
  • (D) g 與h 的熱焓相同

正確答案:C

詳解:圖中e與f均位於飽和線上,相對濕度皆為100%,故相同。

題號 114-5 單題頁

下列那個措施無法防止冬季時壁體表面結露的發生?

  • (A) 增加室內的水蒸氣量
  • (B) 增加隔熱層以防止壁體表面溫度的下降
  • (C) 室內使用除濕機
  • (D) 促進通風換氣

正確答案:A

詳解:增加室內水蒸氣量會提高露點溫度,使壁面更易結露;隔熱、除濕、通風均可防止結露。

題號 114-6 單題頁

下列空間何者較適合安裝分離式冷氣機空調系統?

  • (A) 個人書房
  • (B) 國中教室
  • (C) 音樂廳
  • (D) 大學圖書館

正確答案:A

詳解:分離式冷氣適用於小空間個別控制,個人書房最適合;教室、音樂廳、圖書館宜用中央或箱型系統。

題號 114-7 單題頁

關於住宅室內空氣污染源的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 依污染物排放型態來看,可分成氣狀污染物質及浮游粒狀污染物質
  • (B) 氣狀污染物質可分為無機性氣體與有機性氣體
  • (C) 臭氧污染屬於無機性氣體污染物
  • (D) 真菌釋放至空氣中的孢子屬於有機性氣體污染物

正確答案:D

詳解:真菌孢子屬生物性浮游粒狀污染物,非有機性氣體污染物,故D錯誤。

題號 114-8 單題頁

關於室內空氣污染源及其對健康的影響,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 辦公室事務機產生的空氣污染物主要為一氧化氮
  • (B) 建材來源的空氣污染物主要為甲醛等揮發性有機物
  • (C) 生物性污染物可能造成過敏、刺激呼吸道與傳染病
  • (D) 石棉可能造成肺癌與矽肺病

正確答案:A

詳解:辦公室事務機(影印機、印表機)主要產生臭氧、揮發性有機物及懸浮微粒,非一氧化氮。

題號 114-9 單題頁

某房間的長度5 m、寬度5 m、高度2.5 m,共有兩扇窗戶:A 窗(面積2 m2,可開啟面積為1 m2)、B 窗(面積3 m2,可開啟面積為2 m2),依據2021 綠建築設計技術規範,該房間的自然通風潛力VP 應為多少?

第 114-9 題附圖
  • (A) 0.12
  • (B) 0.20
  • (C) 0.24
  • (D) 0.36

正確答案:D

詳解:依規範計算,可開啟面積比(1+2)/25=0.12,A、B窗位於不同牆面具對流效果加權後得VP=0.36。

題號 114-10 單題頁

改善室內空氣品質的策略包括:①污染物源頭管理 ②通風換氣設計 ③空氣淨化設備使用④日常清潔維護。以校園室內空氣品質之維護管理為例,若將策略的重要性由大至小排序,下列何者正確?

  • (A) ①②③④
  • (B) ②①④③
  • (C) ③④②①
  • (D) ④③②①

正確答案:A

詳解:室內空氣品質管理以源頭管理最重要,其次為通風換氣,再為空氣淨化,最後為日常清潔維護。

題號 114-11 單題頁

關於光照指標的單位,下列敘述何者錯誤?

  • (A) lm/W 是發光效率的單位
  • (B) lx 是照度的單位
  • (C) cd/m2 是輝度的單位
  • (D) cd 是光通量的單位

正確答案:D

詳解:cd(燭光)是光度的單位,光通量單位為lm(流明),故D錯誤。

題號 114-12 單題頁

關於建築採光設計,下列何者符合建築技術規則的規定?

  • (A) 採光用窗或開口的外側若有寬度超過2 公尺以上的陽台,有效採光面積以實際面積的50%計算
  • (B) 用天窗採光的有效採光面積須以實際面積的70%計算
  • (C) 地板面以上75 公分範圍內的窗或開口面積不得計入採光面積之內
  • (D) 住宅各居室都至少應有一扇窗可直接獲得日照

正確答案:C

詳解:建築技術規則規定地板面以上75公分範圍內之窗或開口面積不得計入採光面積。

題號 114-13 單題頁

下列人工光源的平均演色性指數,那些較適合用於一般學校教室?①60 ②70 ③80 ④90

  • (A) ①②③④
  • (B) 僅②③④
  • (C) 僅③④
  • (D) 僅②③

正確答案:C

詳解:學校教室照明之平均演色性指數宜在80以上,以利正確辨識顏色,故選80及90。

題號 114-14 單題頁

下列何者非影響照明率(coefficient of utilization)的主要因素?

  • (A) 燈具效率
  • (B) 空間尺度
  • (C) 天花板牆壁的材質
  • (D) 採光係數

正確答案:D

詳解:照明率受燈具效率、室指數(空間尺度)及天花板牆面反射率影響;採光係數屬晝光指標。

題號 114-15 單題頁

有關建築牆構造之隔音性能,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 使用雙層構材,於中高頻率的隔音性能會提高
  • (B) 使用雙層牆構造,實務上常利用多孔質吸音材填充芯材
  • (C) 使用單層均質材料,依質頻法則,面密度越大,隔音值也越高
  • (D) 中空雙層牆構造,於高頻域不會有重合效應

正確答案:D

詳解:中空雙層牆各層板材在高頻域仍會發生重合效應,使隔音性能下降,D錯誤。

題號 114-16 單題頁

有關音樂廳室內音質之設計目標,下列何者錯誤?

  • (A) 音樂廳室內裝修材料設計時,使用的吸音材料愈多,有利於餘響時間之提升
  • (B) 音樂廳室內背景噪音設計目標,推薦值為NC15~20
  • (C) 大型音樂廳之室內最佳餘響時間,滿席時約為1.6~2.0 秒
  • (D) 音樂廳室內裝修材料,於觀眾席最後排牆面以吸音材料為主

正確答案:A

詳解:吸音材料越多,總吸音力越大,餘響時間越短,A說有利於提升餘響時間故錯誤。

題號 114-17 單題頁

某大學500 席演講廳之語音清晰度規劃,室容積為7000 m3,室內裝修吸音材與座椅吸音,在500 Hz 頻段中,總吸音力為1127 m2,請以沙賓(Sabine)公式計算出預期之500 Hz 餘響時間最接近多少秒?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:A

詳解:沙賓公式T=0.161V/A=0.161×7000/1127≈1.0秒。

題號 114-18 單題頁

相較於中高頻率隔音性能,下列何種構造組合,低頻的隔音性能較佳?

  • (A) 9 mm 矽酸鈣板平貼於混凝土壁面
  • (B) 9 mm 矽酸鈣板背後加9 cm 多孔性吸音材
  • (C) 18 mm 雙層矽酸鈣板背後加9 cm 多孔性吸音材
  • (D) 18 mm 雙層矽酸鈣板背後留9 cm 空氣層

正確答案:D

詳解:雙層18mm板背後留9cm空氣層形成較重之質量-空氣-質量系統,相對於中高頻之低頻隔音較佳。

題號 114-19 單題頁

近年來「熱泵熱水器」逐漸應用於飯店、醫院甚至是住宅中,下列那一種不是熱泵熱水器主要產生熱水的熱源型態?

  • (A) 空氣對空氣取熱型:主要從空氣中取熱做為熱源
  • (B) 水對水取熱型:主要從地下水、工業廢水或空調系統的回水中取熱做為熱源
  • (C) 電力取熱型:主要從電能轉換過程中取熱做為熱源使用
  • (D) 太陽輻射源與大氣熱源型:主要利用太陽能集熱板並吸收空氣熱能做為熱源

正確答案:C

詳解:熱泵以少量電力驅動壓縮機從空氣或水中搬運熱能,電力非熱源;電能直接轉熱屬電熱水器。

題號 114-20 單題頁

根據建築物給水排水設備設計技術規範,有關通氣系統之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 共同通氣管可保護兩個以上之存水彎,且兼具作器具排水管及通氣管之部分
  • (B) 通氣支管與通氣主管之接頭處,應高出最高溢水面15 cm
  • (C) 衛生設備在裝置組合上,宜設置個別通氣管,以避免產生自發性虹吸作用
  • (D) 通氣立管不得與雨排水立管相連接

正確答案:A

詳解:兼作器具排水管及通氣管者為濕通氣管;共同通氣管為保護兩個器具存水彎之通氣管,A錯誤。

題號 114-21 單題頁

根據建築物給水排水設備設計技術規範,有關於截留器及分離器的敘述,下列何者正確?

  • (A) 截留器裝置可省略裝設通氣管,並應裝設在易於保養清理之位置
  • (B) 停車場、車輛修理保養場及涉及機械設施之保養場所,應裝設油脂截留器
  • (C) 美容院應裝設截留器及易於拆卸之過濾網,罩上孔徑之小邊不得大於12 mm
  • (D) 用於截留或分離砂或是較重固體之設備,其封水深度不得小於10 cm

正確答案:C

詳解:依規範,美容院應裝設截留器及易拆卸過濾網以攔截毛髮,罩上孔徑小邊不得大於12mm。

題號 114-22 單題頁

有關衛生設備器具的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 沖水閥式設備器具,係利用管路本身之水壓,提供沖廁或清洗之動力
  • (B) 洗出式大便器貯留水量較虹吸式多,水面較廣,可改善洗淨效果及防止臭氣
  • (C) 自閉式水栓在定量給水之後,會自動關閉,常應用於公共廁所的洗手台
  • (D) 裝置洗面盆時,應注意給水栓之出水口應該高於洗面盆溢水線,以防止虹吸現象

正確答案:B

詳解:虹吸式大便器貯水量較多、水面較廣,洗淨及防臭效果較佳,B說洗出式較多故錯誤。

題號 114-23 單題頁

依據「建築技術規則建築設備編」排水系統應裝設衛生上必要之設備,並依規定裝設截留器、分離器之建築物,下列何者錯誤?

  • (A) 市場−油脂截留器
  • (B) 飲食店−油脂截留器
  • (C) 停車場−油水分離器
  • (D) 旅館房間−油水分離器

正確答案:D

詳解:旅館房間排水為一般生活污水,不需裝設油水分離器;油水分離器用於停車場、修車場等。

題號 114-24 單題頁

中水系統建置是都市節水手法之一,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 在人們日常使用的總水量中,僅廁所沖洗就約占30%左右
  • (B) 中水系統係為生活用水使用後再回收,經處理達規定水質標準,可在一定範圍內重複使用非飲用水
  • (C) 中水常用於車輛清洗、綠化及景觀用水之人體可接觸之用水
  • (D) 中水系統可就建築雜排水,就近收集與就地處理等原則來規劃

正確答案:C

詳解:中水僅供沖廁、澆灌等不與人體直接接觸之用途,C說用於人體可接觸之用水故錯誤。

題號 114-25 單題頁

消防設備提高建築物安全性能的方式,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 高性能滅火設備設置於隱蔽處
  • (B) 立即將火苗熄滅與抑制
  • (C) 迅速告知室內人員儘早逃生避難,誘導其逃生方向
  • (D) 延緩火災煙層蔓延,確保逃生通道安全

正確答案:A

詳解:滅火設備應設於明顯易取用之處,以便火災時立即使用,設於隱蔽處錯誤。

題號 114-26 單題頁

一部冷氣機每小時可吸收60,000 kcal 的熱量,大約相當於多少美國冷凍噸(USRT)?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:1美國冷凍噸約3,024kcal/h,60,000÷3,024≈20 USRT。

題號 114-27 單題頁

有關空調系統冰水主機能源效率分級標示圖,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 能源效率分級標示圖分為5 級
  • (B) 第3 級標章比第2 級耗電
  • (C) 標章內有列出性能係數為EER
  • (D) 標章內有列出額定製冷能力

正確答案:C

詳解:依官方答案,冰水主機能源效率分級標示所列性能指標並非EER,C錯誤;分級共5級,級數越高越耗電。

題號 114-28 單題頁

某房間面積50 m2、室內高度3 m,具有2 扇可對流通風之窗戶,假設垂直於窗戶之穩定風速為0.1 m/s,該房間的窗戶有效開口面積為多少m2 時,恰好能達成每小時換氣次數3 次?

  • (A) 0.63
  • (B) 1.25
  • (C) 2.50
  • (D) 5.00

正確答案:B

詳解:換氣量=3×50×3=450m³/h=0.125m³/s,有效開口面積=0.125÷0.1=1.25m²。

題號 114-29 單題頁

關於建築物類型與其合理的空調容量(m2/USRT),下列何者最不合理?

  • (A) 政府辦公大樓:26
  • (B) 住宅:13
  • (C) 音樂廳:12
  • (D) 體育館:10

正確答案:B

詳解:住宅冷房負荷較低,合理空調容量約每冷凍噸20m²以上,13m²/USRT過於密集,最不合理。

題號 114-30 單題頁

某辦公建築於冷房期間,採用機械通風設備引入外氣時兼顧節能的控制方式,下列何者錯誤?

  • (A) 外氣之熱焓低於室內回風的熱焓時,啟動全熱交換器
  • (B) 外氣溫度低於設定溫度的期間,啟動外氣冷房系統
  • (C) 監測室內二氧化碳濃度,高於容許值時啟動外氣控制系統
  • (D) 依據室內人數差異,採用變風量外氣送風系統

正確答案:A

詳解:外氣熱焓低於室內回風時應直接引入外氣冷房,外氣熱焓較高時才啟動全熱交換器,A錯誤。

題號 114-31 單題頁

關於緊急用昇降機之設計注意事項,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 建築物高度超過十層樓以上部分之最大一層樓地板面積,在1000 m2 以下者,至少應設置一座緊急昇降機
  • (B) 每座昇降機間之樓地板面積不得小於10 m2
  • (C) 昇降機昇降速度每分鐘不得小於60 m
  • (D) 機間的四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板,其天花板及牆裝修,應使用耐燃一級材料

正確答案:A

詳解:十層以上部分最大一層樓地板面積在1500平方公尺以下者,至少設一座緊急昇降機,A寫1000故錯。

題號 114-32 單題頁

有關電力系統的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 220 V 可使機器的電流損失較110 V 少
  • (B) 消耗電力大的電器較適合用220 V
  • (C) 通信線路屬於弱電系統
  • (D) 消耗電力大的電器應盡量集中於同一個電流回路,以方便管理

正確答案:D

詳解:大耗電電器應分散於不同回路,避免單一回路過載跳電,D說集中故錯誤。

題號 114-33 單題頁

某屋主希望在3 樓住宅屋頂自行裝設太陽能發電系統與太陽能熱水器,在面對相關法規時,下列何者錯誤?

  • (A) 若本案光電板的高度自屋頂面起算為2.5 m,得免依建築法規定申請雜項執照
  • (B) 若本案光電板設置在屋頂突出物,其高度自屋頂突出物面起算為1.0 m,得免依建築法規定申請雜項執照
  • (C) 太陽光電發電設備設置於屋頂,其最大設置範圍以建築物外牆中心線外1 m 為限,且不得超過建築基地範圍
  • (D) 本案設置於屋頂之太陽能熱水系統產品高度為2.5 m,得免依建築法規定申請雜項執照

正確答案:D

詳解:依官方答案,太陽能熱水系統免申請雜項執照之高度限制低於2.5公尺,故D錯誤。

題號 114-34 單題頁

下列何者是TAL 照明(Task and Ambient Lighting)的特色?

  • (A) 透過間接照明方式改善空間整體氣氛
  • (B) 以高發光效率的光源達到照明節能的效果
  • (C) 可減少空間整體的照明用電密度同時滿足照度需求
  • (D) 燈具全部配置在天花板上,光線分布均勻

正確答案:C

詳解:TAL照明以局部作業照明搭配較低環境照明,可降低照明用電密度並滿足工作面照度。

題號 114-35 單題頁

下列何者為我國對永續發展之定義?

  • (A) 對地球環境負荷最小、對人類身體健康無害
  • (B) 生態、節能、減廢、健康
  • (C) 能夠滿足當代的需要,且不致危害到未來世代滿足其需要的發展
  • (D) 消耗最少地球資源,製造最少廢棄物

正確答案:C

詳解:我國採聯合國定義:能滿足當代需要,且不危害未來世代滿足其需要之發展。

題號 114-36 單題頁

節水用水勢必成為缺水對策重要方法,下列何者不是綠建築水資源指標之規劃策略?

  • (A) 設置節水型澆灌系統
  • (B) 設置空調冷凝水回收系統
  • (C) 設置滯洪設施
  • (D) 設置雨水再利用設施

正確答案:C

詳解:滯洪設施屬防洪及基地保水範疇,非水資源節水指標之規劃策略。

題號 114-37 單題頁

有關建築能源使用與再生能源之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 使用瓦斯熱水器供應熱水的效能高於熱泵熱水器
  • (B) 使用室內風扇時,空調溫度設定提高1~2℃仍可維持舒適範圍
  • (C) 太陽能電池(或稱光伏電池)的光電轉換為直流電形式
  • (D) 水平軸式風力發電機大多需要達到相當強度的風速始能運轉

正確答案:A

詳解:熱泵熱水器能源效率約為瓦斯熱水器的數倍,A說瓦斯熱水器效能較高故錯誤。

題號 114-38 單題頁

進行綠建築評估時,關於建築材料的使用特性,下列何者正確?

  • (A) 只需達到「生態、健康、再生、高性能」其中一項,即可取得綠建材標章
  • (B) 鋼筋混凝土建築使用的鋼材比鋼構建築少,因此鋼筋混凝土建築的單位面積二氧化碳排放量比鋼構建築少
  • (C) 鋼構造建築不是一種符合二氧化碳減量的建築型態
  • (D) 添加水淬爐石粉加入水泥中製成高爐水泥,是偷工減料的做法應嚴格禁止

正確答案:A

詳解:綠建材標章分生態、健康、再生、高性能四類,符合其中一類即可取得。

題號 114-39 單題頁

在臺灣進行建築節能減碳策略擬定時,下列那一個作法正確?

  • (A) 建築節能設計需兼顧遮陽與構造隔熱的設計
  • (B) 大面玻璃開窗可在室內裝設窗簾遮陽降低空調負荷,是最有效的節能遮陽策略
  • (C) 採用Low-E 玻璃時,是仰賴其高隔熱與高反射率的節能特性,可大幅減少可見光波長與熱輻射進入室內
  • (D) 為了增加大型空間的室內採光,應開設大面積水平天窗直接引進晝光,以達良好的晝光利用率與照明節能

正確答案:A

詳解:臺灣氣候炎熱,建築節能須兼顧外遮陽與外殼構造隔熱;室內窗簾遮陽效果有限。

題號 114-40 單題頁

依據建築物無障礙設施設計規範,有關無障礙昇降機之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 梯廳昇降機到達時,門開啟至關閉之時間不應少於10 秒鐘
  • (B) 無障礙昇降機與群管理控制下之一般昇降機之呼叫按鈕必須分別設置
  • (C) 相鄰兩座無障礙昇降機不得為群管理控制
  • (D) 機廂內應設置語音及點字系統

正確答案:C

詳解:依官方答案,相鄰兩座無障礙昇降機得為群管理控制,C說不得故錯誤。

113 年

題號 113-1 單題頁

依據建築物無障礙設施設計規範第四章昇降設備之規定,昇降機出入口處之樓地板面,應與機廂地板面保持平整,其與機廂地板面之水平間隙最小不得大於多少公分?

  • (A) 3.2
  • (B) 4.2
  • (C) 4.7
  • (D) 5.2

正確答案:A

詳解:昇降機出入口地板面與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分,避免輪椅前輪卡入。

題號 113-2 單題頁

依據建築物無障礙設施設計規範,有關無障礙廁所盥洗室之馬桶與扶手,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70 公分
  • (B) 扶手如設於側牆時,馬桶中心線距側牆之距離不得大於60 公分
  • (C) 馬桶不可有蓋,且應設置靠背
  • (D) 馬桶側面牆壁裝置扶手時,應設置I 型扶手

正確答案:D

詳解:馬桶側面牆壁裝置扶手時應設置L型扶手,以利起身支撐,D說I型故錯誤。

題號 113-3 單題頁

在無建築設備的條件下,下列那些設計策略適合應用於臺灣平地氣候的建築物?①氣密性較高 ②遮陽較深 ③通風性較佳 ④隔熱性較佳

  • (A) 僅①②③
  • (B) 僅①③④
  • (C) 僅②③④
  • (D) ①②③④

正確答案:C

詳解:臺灣平地濕熱,宜深遮陽、良好通風及隔熱;高氣密性不利自然通風散熱。

題號 113-4 單題頁

都市中基地在相同法定空地條件下,採用何種設計手法產生之熱島效應相對最為嚴重?

  • (A) 大量草溝
  • (B) 大量水池
  • (C) 大量綠化
  • (D) 大量硬質鋪面

正確答案:D

詳解:硬質鋪面蓄熱且不透水,無蒸發散熱作用,熱島效應最嚴重;草溝、水池、綠化可降溫。

題號 113-5 單題頁

下列何者是高層建築物設置中間水槽或減壓閥的給水壓力(kg/cm2)臨界標準?

  • (A) 1.5
  • (B) 3.5
  • (C) 7
  • (D) 15

正確答案:B

詳解:高層建築給水壓力超過約3.5kg/cm²時,須設中間水槽或減壓閥,避免器具水壓過大。

題號 113-6 單題頁

某空間室內高度2.5 m、面積200 m2,為了達到良好的室內空氣品質,提出每小時需達換氣次數3 次的要求,需裝設下列那一種規格的排風扇最接近需求?

  • (A) 25 [CMS]
  • (B) 25 [L/min]
  • (C) 25 [CMM]
  • (D) 25 [L/s]

正確答案:C

詳解:換氣量=3×200×2.5=1500m³/h=25m³/min,即25 CMM。

題號 113-7 單題頁

某舞蹈教室每小時單位面積所需換氣量為15 m3,當室內高度2.5 m、面積60 m2,若在可對流開窗通風情況下,有效開口面積為2 m2 時,則環境的風速應當至少為多少m/s?

  • (A) 0.063
  • (B) 0.125
  • (C) 0.150
  • (D) 0.250

正確答案:B

詳解:換氣量=15×60=900m³/h=0.25m³/s,風速=0.25÷2=0.125m/s。

題號 113-8 單題頁

色溫及照度的搭配可呈現不同的空間氣氛,下列那種照明組合的效果敘述最不適當?

  • (A) 高照度高色溫:明亮清爽
  • (B) 低照度低色溫:放鬆舒適
  • (C) 高照度低色溫:清新涼爽
  • (D) 低照度高色溫:寂靜冷清

正確答案:C

詳解:低色溫偏暖黃,搭配高照度易感燥熱不適,不會產生清新涼爽效果,C最不適當。

題號 113-9 單題頁

某空間原本使用20 W、2000 lm 的A 燈具,更新後採用18 W、2500 lm 的B 燈具,在其他照明條件不變的情況下,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 若燈具數量維持不變,更新後照度會提升為1.25 倍
  • (B) 若燈具數量維持不變,更新後照明功率密度會下降為0.9 倍
  • (C) 若照度維持不變,A 燈具數量為B 燈具之1.25 倍
  • (D) 若照度維持不變,更新後整體照明耗能為更新前的0.8 倍

正確答案:D

詳解:照度不變時B燈數量為A之1/1.25=0.8倍,耗能=0.8×18/20=0.72倍,非0.8倍,故D錯誤。

題號 113-10 單題頁

有關聲學的計量方式「響度」(loudness)之相關敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 響度的單位有phon 與sone 兩種
  • (B) 響度大小是依據人對聲音的各種音頻高低具有不同感度所定義
  • (C) A 加權聲壓級dB(A)是根據等響曲線中40 phon 的曲線感度制定
  • (D) 測量得相等之卡車引擎與飛機引擎的聲壓級時,兩者的響度大小也相等

正確答案:D

詳解:響度與頻率有關,卡車與飛機引擎聲壓級相同但頻譜不同,人耳感受之響度未必相等,D錯誤。

題號 113-11 單題頁

有關1/1 八度音頻(octave band)之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 八度音頻之中心頻率約等於上下遮斷頻率(cut-off frequency)之乘積的方根
  • (B) 八度音頻之上遮斷頻率約等於下遮斷頻率(cut-off frequency)的兩倍
  • (C) 依據1/1 八度音頻之頻率的切割方式,各個頻段的頻寬約為其中心頻率之0.5 倍
  • (D) 依據1/1 八度音頻之頻率的切割方式,從125 Hz 至4000 Hz 可以有5 個不同頻寬

正確答案:C

詳解:1/1八度音頻上限為下限2倍,頻寬約為中心頻率之0.707倍(√2/2),非0.5倍,C錯誤。

題號 113-12 單題頁

有關音量的計量方式「分貝」大小及計算,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 分貝是由聲音能量與基礎聲音能量(最小可聽值)的比率值取對數得到的
  • (B) 點音源聲能在自由聲場中增加1 倍,聲功率位準(音強級)增加6 分貝
  • (C) 兩噪音源頻譜相同,兩者聲壓位準(音壓級)差異在10 分貝以上,則聲壓小者幾乎可以忽略
  • (D) 聲音傳播以空氣為主的方式中,聲壓位準(音壓級)大小與空氣溫度及密度有關

正確答案:B

詳解:聲功率增加1倍,聲功率位準增加10log2≈3分貝,非6分貝,故B錯誤。

題號 113-13 單題頁

有關沙賓(Sabine)與依林(Erying)的餘響預測式的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 沙賓的餘響式發表目的,著重於吸音材的配置與空間量大小
  • (B) 沙賓的餘響式可用於空間環繞音效的設計
  • (C) 依林的餘響式與沙賓的餘響式推導觀念大不相同,是採用音樂廳內聲能衰減公式理論得到的
  • (D) 依林的餘響式增加了考量聲能在空氣吸收的情形

正確答案:B

詳解:沙賓餘響式用於預測餘響時間,以檢討吸音配置與室容積,無法用於環繞音效設計。

題號 113-14 單題頁

有關1/1 八度音(1/1 Octave)中心頻率,介於125 與8000 Hz 間,尚有5 個頻率,下列何者不是其中之一頻率(Hz)?

  • (A) 500
  • (B) 750
  • (C) 1000
  • (D) 4000

正確答案:B

詳解:八度音中心頻率依倍頻排列:125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz,無750Hz。

題號 113-15 單題頁

某牆壁面積為15 m2,其中包含一樘玻璃窗,面積2.4 m2,500 Hz 吸音率為0.1,其餘牆壁吸音率為0.2,計算此牆壁之平均吸音率約為多少?

  • (A) 0.12
  • (B) 0.15
  • (C) 0.18
  • (D) 0.20

正確答案:C

詳解:平均吸音率=(2.4×0.1+12.6×0.2)/15=(0.24+2.52)/15≈0.18。

題號 113-16 單題頁

甲乙兩張完全相同的白色辦公桌,在照明與環境條件完全相同的情況下,若將甲辦公桌的桌面色彩改為黑色,下列敘述何者正確?

  • (A) 改成黑色之後的甲辦公桌的水平桌面照度會比乙辦公桌低
  • (B) 改成黑色之後的甲辦公桌的輝度與照度均和乙辦公桌相同
  • (C) 改成黑色之後的甲辦公桌的水平桌面照度會比乙辦公桌高
  • (D) 改成黑色之後的甲辦公桌的輝度會比乙辦公桌低

正確答案:D

詳解:照度由光源決定,桌面顏色不影響入射照度;黑色反射率低,輝度會比白色桌面低。

題號 113-17 單題頁

影響自然採光的因素,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 窗面選擇高反射玻璃不利於室內空間的自然採光
  • (B) 深度過深的遮陽板不利於室內空間的自然採光
  • (C) 室內空間各部位的色彩不影響自然採光的效果
  • (D) 導光板(Light shelf)除了遮陽效果之外還具有增進自然採光的效果

正確答案:C

詳解:室內表面色彩影響反射率與內部反射光,深色會降低室內照度,C說不影響故錯誤。

題號 113-18 單題頁

關於開窗形式對自然採光的影響,下列敘述何者正確?

  • (A) 水平百葉較垂直百葉更能提升自然採光的均齊度
  • (B) 相同開窗面積時,開窗高度越低越能增加自然採光的均齊度
  • (C) 單面採光比雙面採光更能使室內照度分布均勻
  • (D) 相同開窗面積時,分散配置於數處較集中於一處時的均齊度差

正確答案:A

詳解:依官方答案,水平百葉可將光線反射至天花板深處,較垂直百葉更能提升室內採光均齊度。

題號 113-19 單題頁

下列那個措施可以減少冬季室內壁體產生結露的風險?

  • (A) 增加壁體內的熱橋
  • (B) 直接加熱壁體表面
  • (C) 減少壁體的熱阻
  • (D) 於壁體內設置透濕層

正確答案:B

詳解:直接加熱壁體表面可提高表面溫度使其高於露點,減少結露;熱橋、降低熱阻會增加結露。

題號 113-21 單題頁

室溫26℃無風房間內,有數塊相同尺寸(30 cm 長×30 cm 高×5 cm 厚)但不同材質的板材,板材表面溫度均為26℃,以手掌碰觸其表面,下列敘述何者正確?

  • (A) 材質比重越高,其表面的手感越熱
  • (B) 材質比熱越高,其表面的手感越冷
  • (C) 材質熱輻射係數越高,其表面的手感越熱
  • (D) 材質熱傳導係數越高,其表面溫度的手感越冷

正確答案:D

詳解:熱傳導係數越高,手掌熱量被帶走越快,觸感越冷,如金屬比木材摸起來冷。

題號 113-22 單題頁

各國的民居建築,在天花板與屋頂之間常有閣樓空間的存在,就適應風土的建築熱環境策略而言,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 晝熱夜寒的乾燥氣候區,閣樓空間盡量不通風
  • (B) 晝熱夜寒的乾燥氣候區,屋頂採用深色石板
  • (C) 熱帶的濕熱氣候區,閣樓空間盡量不通風
  • (D) 熱帶的濕熱氣候區,屋頂採用厚草料

正確答案:C

詳解:濕熱氣候區閣樓應加強通風排除屋頂熱氣與濕氣,C說盡量不通風故錯誤。

題號 113-23 單題頁

位於嘉南平原空曠處獨棟住宅面南房間,有一面總面積15 m2 之半磚外牆(U = 3 [W/(m2・K)],預計開一8 mm 厚玻璃窗及一塑鋼門,窗戶面積(含5 cm 寬塑鋼窗框)1 m2,門的面積(含5 cm 寬塑鋼門框)2.5 m2,假設門窗框為同一材質,且門窗安裝後,達到完全氣密。在夏季連續晴天、夜間外氣溫低於室溫的狀況下,下列何者正確?

第 113-23 題附圖
  • (A) 改裝後,有空調狀態下,日間空調耗能比改裝前低
  • (B) 改裝後,無空調狀態下,白天達到穩態時,比改裝前的室內溫度高
  • (C) 改裝後,無空調狀態下,夜間室內溫度降低較慢
  • (D) 改裝後,有空調狀態下,夜間空調耗能比改裝前高

正確答案:B

詳解:玻璃與門的熱傳透率及日射透過量高於半磚牆,改裝後無空調時白天穩態室溫會比改裝前高。

題號 113-24 單題頁

有關給水水壓,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 給水器具適用水壓為1.0~3.0 kg/cm2
  • (B) 沖刷式大便器所需最低壓力為1.0 kg/cm2
  • (C) 蓮蓬頭所需最高壓力為0.7 kg/cm2
  • (D) 住宅最高水壓為3.0~4.0 kg/cm2

正確答案:C

詳解:蓮蓬頭所需最低壓力約0.7kg/cm²,C說為最高壓力故錯誤。

題號 113-25 單題頁

根據省水標章管理辦法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 省水標章圖樣,普級採藍色標準色,金級採金色標準色
  • (B) 兩段式省水馬桶,普級大號須在4.8 公升以下,小號須在3.0 公升以下
  • (C) 感應式水龍頭,每分鐘流量最大不得超過9.0 公升,亦不得小於0.5 公升
  • (D) 沖水小便器,金級每次沖水量須在1.5 公升以下,普級須在3.0 公升以下

正確答案:B

詳解:依官方答案,兩段式省水馬桶普級大號用水量上限較4.8公升寬鬆,B所列為較嚴格之標準,故錯誤。

題號 113-26 單題頁

建築物衛生設備器具採用沖水閥之便器時,應於管線上裝設下列何者裝置避免污水逆流發生?

  • (A) 真空破除器
  • (B) 吸氣閥裝置
  • (C) 逆流防止器
  • (D) 水錘吸收器

正確答案:A

詳解:沖水閥便器應於管線裝設真空破除器,防止負壓時污水虹吸逆流入給水管。

題號 113-27 單題頁

有關資訊系統配線方式,下列何者錯誤?

  • (A) 樓板線槽係指於樓板內埋設電纜配管,並在一定間隔設出線口,主要於電力、電話及通訊的配線
  • (B) 架高地板及簡易架高地板的配線較具擴充的彈性
  • (C) 細胞式線槽適用於採鋼匣式樓板的建築,配線方式較複雜困難、成本較高
  • (D) 電線管須於配線處預先埋設電線管於樓板內,配線容量受到限制,且移設及增加均不容易

正確答案:C

詳解:依官方答案,細胞式線槽利用鋼承板凹槽配線,配線及增設較方便,C說困難且成本高故錯誤。

題號 113-28 單題頁

有關新建建築物的電梯機廂無障礙設計,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 電梯門出入口應無高差,電梯間應留設1.2 m 以上之輪椅迴旋空間
  • (B) 門開啟應延長時間,便於身障者出入,不應少於10 秒鐘
  • (C) 機廂門的淨寬度不得小於90 cm,機廂之深度不得小於135 cm
  • (D) 機廂內應設置語音系統以播報樓層數、行進方向及開關情形

正確答案:A

詳解:無障礙電梯間應留設直徑150公分以上之輪椅迴轉空間,A寫1.2公尺故錯誤。

題號 113-29 單題頁

某棟3 層樓透天住宅規劃熱水設備時,基於節能減碳下列那一項不是優先考量的重點?

  • (A) 採用瓦斯即熱式熱水器,可產出較多的熱值以縮短加熱時間
  • (B) 採用儲備型電熱水器,可減少熱水再加熱時間隨時供應熱水
  • (C) 儘量縮短熱水器與蓮蓬頭距離,以減少管路輸送的損耗
  • (D) 安裝輸送水管的保溫材,可減少管路熱能的流失

正確答案:B

詳解:儲備型電熱水器持續保溫加熱,待機熱損失大、耗電高,不符節能減碳優先考量。

題號 113-30 單題頁

氣冷式箱型空調機通常做為於中型空間的空調機,這類箱型空調機不包括下列那一項裝置?

  • (A) 散熱水塔
  • (B) 送風機
  • (C) 冷卻盤管
  • (D) 冷凍機

正確答案:A

詳解:氣冷式箱型機以空氣散熱,不需散熱水塔;水冷式箱型機才需搭配水塔。

題號 113-31 單題頁

下列各類建築的空調系統設計,那一種節能敘述錯誤?

  • (A) 大型博物館建築搭配儲冰系統,主要可利用夜間離峰電價,達到大幅降低耗能之目的
  • (B) 大學學生宿舍的空調系統設計,應優先採用分離式空調系統,以達獨立操作管控之目的
  • (C) 上下班一致且滿載使用的辦公建築,應優先採用中央空調系統,可達節約能源之目的
  • (D) 住宅空調系統應優先採用CSPF 高的變頻空調系統,以達節約能源之目的

正確答案:A

詳解:儲冰系統主要移轉尖峰用電、降低電費,並不能大幅降低總耗能,A錯誤。

題號 113-33 單題頁

選擇分離式冷氣機時,下列注意事項何者正確?

  • (A) 選用冷氣季節性能因數CSPF 高的設備,耗電量會較高
  • (B) 一般而言CSPF 值每提高1.0,就可節約2~3%冷氣機用電
  • (C) 選用二級能效的分離式冷氣機,較一級能效的分離式冷氣機節能
  • (D) 若只有在夏季非常炎熱時才開啟,也處於滿載狀態下使用,不一定需要選購變頻式冷氣機

正確答案:D

詳解:變頻機適合長時間部分負載運轉;若僅在炎熱時滿載使用,定頻機效益差異不大。

題號 113-34 單題頁

建築師進行太陽光電設備建置工程時應注意的項目,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 太陽能光電發電設備,設置高度超過3 m 時,需附結構計算說明書
  • (B) 太陽能光電設備設置支撐架結合新設頂蓋時,不需附結構計算說明書
  • (C) 太陽能光電板設置樣式為仰角非固定時,需附結構計算說明書
  • (D) 太陽光電發電設備應於竣工後,檢附依法登記開業或執業之建築師出具之「太陽光電發電設備工程完竣證明書」,報請所在地主管建築機關備查

正確答案:B

詳解:太陽光電支撐架結合新設頂蓋時,需附結構計算說明書確認安全,B說不需故錯誤。

題號 113-35 單題頁

依據「各類場所消防安全設備設置標準」,當總樓地板面積未滿150 m2 時,下列何者應設置滅火器?

  • (A) 地下建築物
  • (B) 補習班
  • (C) 診所
  • (D) 史蹟資料館

正確答案:A

詳解:地下建築物不論面積大小均應設置滅火器;其他場所須達一定面積才需設置。

題號 113-36 單題頁

建築物每層樓地板面積每500 m2 內且其天花板及室內牆面以耐燃一級材料裝修者得免設置防煙壁,下列何類場所仍需設置防煙壁區劃?

  • (A) 天花板高度6 m 的電影院觀眾席
  • (B) 天花板高度7 m 的工廠
  • (C) 天花板高度10 m 的集會堂觀眾席
  • (D) 天花板高度4 m 的咖啡廳

正確答案:D

詳解:依官方答案,電影院、工廠、集會堂等高天花板空間得免設防煙壁,天花板4m之咖啡廳仍需區劃。

題號 113-37 單題頁

進行建築空調負荷計算時,下列何者不屬於傳透熱負荷(transmission heat load)?

  • (A) 因室內外氣溫差異,透過玻璃窗傳入室內的熱量
  • (B) 因室內外氣溫差異,透過屋頂隔熱磚傳入室內的熱量
  • (C) 太陽直射光透過玻璃窗傳入室內的輻射熱
  • (D) 因室內外氣溫差異,透過外牆實體部傳入室內的熱量

正確答案:C

詳解:太陽直射光透過玻璃傳入之輻射熱屬日射熱負荷,非因溫差產生之傳透熱負荷。

題號 113-38 單題頁

關於各種空間因防疫需求採用機械通風系統時,下列何者錯誤?

  • (A) 新冠肺炎的社區採檢站內部應採用正壓
  • (B) 新冠肺炎病患的隔離病房應採用負壓
  • (C) 新冠肺炎病患隔離病房的前室應採用正壓
  • (D) 新冠肺炎病患隔離病房內的衛浴空間應採用負壓

正確答案:C

詳解:隔離病房前室須維持由走廊流向病房之壓力梯度,相對走廊為負壓,C說正壓故錯誤。

題號 113-39 單題頁

下列敘述何者不屬於通用設計(universal design)原則之設計?

  • (A) 室內外空間確保充足照明
  • (B) 所有通道及走道均採防滑材質
  • (C) 電源插座開關有適當的高度
  • (D) 全面使用節水型衛生器具

正確答案:D

詳解:節水器具屬節能環保設計,非通用設計中讓不同能力者皆可使用之原則。

題號 113-40 單題頁

有關智慧建築安全防災指標中,防災中心內應設置系統中不包括那一項?

  • (A) 室內空氣品質監控系統
  • (B) 監控主機
  • (C) 火警廣播設備控制裝置
  • (D) 消防專用通信設備

正確答案:A

詳解:防災中心設監控主機、火警廣播控制及消防專用通信等防災設備,空氣品質監控屬健康舒適指標。

112 年

題號 112-1 單題頁

相較於有效溫度(ET),新標準有效溫度(SET*)新增了那些溫熱要素?

  • (A) 周壁輻射、著衣量、人體代謝量
  • (B) 濕球溫度、周壁輻射、氣流風速
  • (C) 氣流風速、著衣量、人體代謝量
  • (D) 乾球溫度、濕球溫度、黑球溫度

正確答案:A

詳解:有效溫度ET僅考量氣溫、濕度、風速;SET*新增周壁輻射、著衣量及人體代謝量。

題號 112-2 單題頁

下列何種換氣方式適合新冠肺炎(COVID-19)病人的隔離病房?

  • (A) 自然排氣,機械給氣
  • (B) 機械排氣,機械給氣(給排氣風量相同)
  • (C) 自然排氣,自然給氣
  • (D) 機械排氣,自然給氣

正確答案:D

詳解:隔離病房以機械排氣維持負壓,搭配自然給氣,使空氣由外流入、不外洩。

題號 112-3 單題頁

有關綠建材標章之防音綠建材評估要項,下列敘述何者正確?

  • (A) 防音綠建材是歸屬於高性能綠建材標章
  • (B) 外牆、屋頂板、分戶牆、分間牆之基準為RW≧36 dB
  • (C) 窗、門之基準為RW≧52 dB
  • (D) 樓板表面材之基準為αW≧0.8

正確答案:A

詳解:防音綠建材屬高性能綠建材標章之類別,含隔音及吸音建材。

題號 112-4 單題頁

有關無障礙廁所盥洗室之說明,下列何者錯誤?

  • (A) 由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差,止水宜採用截水溝
  • (B) 廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間,其直徑不得小於120 公分
  • (C) 廁所盥洗室空間應採用橫向拉門,出入口之淨寬不得小於80 公分
  • (D) 廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處

正確答案:B

詳解:無障礙廁所盥洗室內迴轉空間直徑不得小於150公分,B寫120公分故錯誤。

題號 112-5 單題頁

單層均質材料的隔音性能與面密度有關,在質量控制頻域下,依質量法則(Mass Law)公式推算,某單層均質材料之面密度為20 kg/m2,於500 Hz 中心頻率的聲音透過損失TL(Transmission Loss),最接近多少dB?

  • (A) 43
  • (B) 33
  • (C) 38
  • (D) 28

正確答案:B

詳解:質量法則TL=20log(mf)−47=20log(20×500)−47=80−47=33dB。

題號 112-6 單題頁

小巨蛋演唱會彩排進行時,舞台上3 組分散式監聽揚聲器同時驅動,測得聲壓級均為80 dB,試算舞台上所測得總聲能最接近多少dB?

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:B

詳解:三個相同80dB聲源合成:80+10log3≈84.8dB,最接近85dB。

題號 112-7 單題頁

有關室內空氣污染物產生之來源,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 瓦斯爐等設備燃燒主要產生一氧化碳及二氧化碳
  • (B) 油漆及塗料主要產生甲醛等揮發性有機物
  • (C) 抽煙主要產生一氧化碳、二氧化碳以及室內懸浮微粒
  • (D) 辦公室事務機主要產生生物氣膠

正確答案:D

詳解:辦公室事務機主要產生臭氧、VOC及懸浮微粒;生物氣膠來自人體、黴菌及空調系統。

題號 112-9 單題頁

有關音樂廳內的回音產生原因與解決方法的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 回音現象是發生於相同聲源的聲音到達耳朵的能量因傳遞距離不同,有先後時間遲延過多所造成
  • (B) 鞋盒式音樂廳的優點在主要側向回音與舞台直達音之間的聲音遲延較低
  • (C) 過多的回音在音樂廳中會有破壞音樂聆聽清晰性能的缺點,所以應提高餘響時間來校正
  • (D) 扇形或梯田型音樂廳內避免過長的先後聲能量時間的遲延,應適當以有效天花板反射來彌補

正確答案:C

詳解:回音過多應以吸音或擴散處理,提高餘響時間反而更降低清晰度,C錯誤。

題號 112-10 單題頁

下列那一個物理指標與眩光程度的關係最密切?

  • (A) 照度
  • (B) 色溫度
  • (C) 輝度
  • (D) 照度均齊度

正確答案:C

詳解:眩光取決於視野內光源或表面之輝度及其對比,故與輝度關係最密切。

題號 112-11 單題頁

下列何者的採光用窗或開口面積,符合建築技術規則的規定?

  • (A) 醫院病房的採光用窗或開口面積等於樓地板面積之1/9
  • (B) 幼兒園的採光用窗或開口面積等於樓地板面積之1/8
  • (C) 住宅居室的採光用窗或開口面積等於樓地板面積之1/10
  • (D) 學校教室的採光用窗或開口面積等於樓地板面積之1/4

正確答案:D

詳解:學校教室採光面積不得小於樓地板面積1/5,1/4大於1/5符合;其餘選項均低於規定比例。

題號 112-12 單題頁

室內空間有眩光問題產生時,下列那些手法較可能減緩眩光的程度?①減少燈具的數量②調整燈具的位置 ③提高燈具光源的演色性

  • (A) ①②
  • (B) ②③
  • (C) ①③
  • (D) ①②③

正確答案:A

詳解:減少燈具數量及調整燈具位置可降低視野內高輝度光源;演色性與眩光無關。

題號 112-13 單題頁

根據2019 年版綠建築評估手冊之照明節能評估指標,下列何者並非評估項目?

  • (A) 照明功率密度基準
  • (B) 空間面積
  • (C) 燈具功率
  • (D) 平均照度

正確答案:D

詳解:照明節能指標以照明功率密度基準、空間面積及燈具功率計算,不評估平均照度。

題號 112-14 單題頁

有關結露的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 壁體表面溫度低於鄰近空氣露點溫度時,就容易產生結露
  • (B) 空氣的絕對濕度愈高時,露點溫度就愈低
  • (C) 「反潮」的物理原理即為結露現象
  • (D) 壁體的結露現象可能造成室內生物性污染

正確答案:B

詳解:絕對濕度越高,空氣中水蒸氣越多,露點溫度越高,B說越低故錯誤。

題號 112-15 單題頁

下列關於相對濕度的敘述何者錯誤?

  • (A) 空氣溫度上升時,相對濕度降低
  • (B) 空氣溫度上升時,飽和水蒸氣壓不會改變
  • (C) 相對濕度即空氣中實際水蒸氣壓與飽和水蒸氣壓的比值
  • (D) 阿斯曼(Assmann)通風溫濕度計只能量到乾球溫度與濕球溫度,無法直接量測相對濕度

正確答案:B

詳解:飽和水蒸氣壓隨溫度上升而增加,B說不會改變故錯誤。

題號 112-16 單題頁

依據我國室內空氣品質標準,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 二氧化碳的標準為1000 ppm(8 小時平均)
  • (B) 一氧化碳的標準為9 ppm(8 小時平均)
  • (C) 甲醛的標準為0.08 ppm(1 小時平均)
  • (D) PM2.5 的標準為75 μg/m3(24 小時平均)

正確答案:D

詳解:我國室內空氣品質標準PM2.5為35μg/m³(24小時平均),D寫75故錯誤。

題號 112-17 單題頁

關於Predicted Mean Vote(PMV)的敘述,何者錯誤?

  • (A) PMV 的數值範圍由-3 到+3,-3 為冷、+3 為熱
  • (B) PMV 公式適用於戶外籃球運動之熱舒適評估
  • (C) 風速大於0.2 m/s 時,根據PMV 值在-0.5 到+0.5 的範圍設定熱舒適區間
  • (D) 影響PMV 的參數包含室溫、溼度、平均輻射溫度、風速、衣物、活動強度

正確答案:B

詳解:PMV適用於室內穩態、輕度活動之熱舒適評估,不適用於戶外籃球等劇烈運動,B錯誤。

題號 112-18 單題頁

關於600 W 攜帶式石英燈管電暖器的熱效應現象,下列敘述何者正確?

  • (A) 與人體主要的熱交換是透過熱對流
  • (B) 加熱人體的效果,在乾燥空氣中效果比在潮濕空氣中的效果好
  • (C) 風吹過石英管,可提高輻射熱的輸出
  • (D) 室溫20℃無風環境下,石英管表面溫度由30℃升高到40℃,所發出的熱能增為兩倍

正確答案:B

詳解:石英管電暖器以輻射傳熱,潮濕空氣中水蒸氣會吸收部分紅外線,故乾燥空氣中加熱效果較好。

題號 112-19 單題頁

下列那一個空間較適合安裝CAV 空調系統?

  • (A) 國中教室
  • (B) 大學教室
  • (C) 咖啡廳
  • (D) 藝廊

正確答案:A

詳解:國中教室使用人數及時間固定、負荷穩定,適合定風量(CAV)空調系統。

題號 112-20 單題頁

關於安裝機械式空調之空間,與其相鄰空間正負壓的規劃,下列敘述何者正確?

  • (A) 手術室應為正壓空間
  • (B) 傳染病病房應為正壓空間
  • (C) 急救室候診區應為正壓空間
  • (D) 病理實驗室應為正壓空間

正確答案:A

詳解:手術室需維持正壓防止外部污染空氣進入;傳染病房、病理實驗室應為負壓。

題號 112-21 單題頁

根據建築物給水排水設備設計技術規範,有關儲水設備設置之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 直接與公共自來水系統接管之水池容器設備,稱為受水槽
  • (B) 為減壓或是加壓目的而設置於各區劃樓層之水池,稱為中間水槽
  • (C) 受水槽之牆壁及平頂應與其它結構物分開,並保持至少60 cm 人員維修空間
  • (D) 受水槽之設計容量應有設計每日用水量1/10 以上容量

正確答案:D

詳解:依官方答案,受水槽設計容量應為每日用水量較高比例,D所述1/10以上不符規範。

題號 112-22 單題頁

有關存水彎設備敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 存水彎之水封喪失或減少,使得管內空氣得以流通至室內之情形稱為破封
  • (B) 存水彎裝置封水深度是指溢水面至水底面之水深
  • (C) 設備落水口至存水彎堰口之垂直距離,不得大於60 cm
  • (D) 存水彎裝置應附有清潔口或可拆卸之構造,得以隨時排除阻塞之情況

正確答案:B

詳解:封水深度是指存水彎堰口(溢水面)至頂部內壁下緣之垂直距離,非至水底面,故B錯誤。

題號 112-23 單題頁

下列何種系統最早使用於工廠生產線上,作為遠距離監控的工具,後來廣泛應用於建築物的防災及防罪?

  • (A) CATV
  • (B) CCTV
  • (C) CTV
  • (D) ITV

正確答案:D

詳解:ITV(工業電視)最早用於工廠生產線遠距監控,後來廣泛用於建築防災防盜。

題號 112-24 單題頁

火害發生時,煙物質與煙層分布說明,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 若無排煙裝置輔助,初期煙層會迅速往上蔓延,並於天花中蓄積
  • (B) 為了讓煙層有效排出到建物外,管道間與聯接建築物樓層之通道與開口需全部開啟,以利排放
  • (C) 隨著燃燒時間劇增,煙層將周圍空氣捲入,煙層分布與溫度將持續增加與向下擴散
  • (D) 火害發生之煙層分布與室內換氣條件及熱流速度等因子有關

正確答案:B

詳解:火災時管道間及樓層開口應關閉區劃以防煙擴散,全部開啟會使煙沿垂直通道蔓延,B錯誤。

題號 112-25 單題頁

某建商將規劃雨水收集回收之量能,目前已知基地日降雨量為6.5 mm/日,可集雨面積為1500 m2,日降雨槪率為0.3,該區日集雨量為多少公升/日?

  • (A) 2900
  • (B) 2925
  • (C) 2950
  • (D) 2975

正確答案:B

詳解:日集雨量=6.5mm×1500m²×0.3=9.75m³×0.3=2.925m³=2925公升/日。

題號 112-26 單題頁

關於高層建築電梯與梯廳之配置規劃,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 高層建築電梯配置規劃需設定空中轉換層或分流系統來調節
  • (B) 電梯數量多時,應採單一向並列方式,有效節省一周運轉時間,提升人員輸送能力
  • (C) 高層建築電梯輸送依服務樓層、運行距離及電梯速度等因素來規劃運轉效率
  • (D) 高層建築區劃中,60 層以上建議設置空中轉換層來轉換

正確答案:B

詳解:電梯數量多時宜採對面配置,縮短候梯步行距離;單一向並列過長反而降低輸送效率。

題號 112-27 單題頁

關於空調設備系統使用與設計原則,下列敘述何者正確?

  • (A) 大型宴會廳的空調設計應採用線條型出回風口,以達到良好的冷氣射程,可避免產生短循環影響冷氣效果
  • (B) 大型體育館的空調系統應採用多部氣冷式箱型空調機,可有效降低耗能
  • (C) 天氣寒冷時使用冷暖氣機的暖氣功能,可提高室內氣溫並降低相對濕度,但無法有效移除室內水氣
  • (D) 室內高度2.5 m 的辦公空間,空調採下吹式線條型風口設計,可減少不適的冷擊現象

正確答案:C

詳解:暖氣加熱使溫度上升、相對濕度降低,但絕對濕度不變,無法移除室內水氣。

題號 112-28 單題頁

某棟11 層集合住宅,2 至11 樓為住戶樓層,每層樓有5 戶住戶、每戶4 人,當電梯「5 分鐘集中率」為25%時,為請問尖峰5 分鐘時段使用電梯人數為多少人?

  • (A) 40
  • (B) 45
  • (C) 50
  • (D) 55

正確答案:C

詳解:住戶人數=10層×5戶×4人=200人,尖峰5分鐘使用人數=200×25%=50人。

題號 112-29 單題頁

依據2019 年版綠建築標章的日常節能指標,空調系統節能之評估不包括下列何項目?

  • (A) 中央空調系統
  • (B) 個別空調系統
  • (C) 變風量系統
  • (D) 空氣清淨機

正確答案:D

詳解:空調節能評估中央、個別空調及變風量等系統,空氣清淨機非空調系統節能項目。

題號 112-30 單題頁

下圖為某冷媒的p-h 線圖(Mollier Chart),關於冷凍循環之敘述何者錯誤?

第 112-30 題附圖
  • (A) 1→2 為壓縮機,將氣態冷媒壓縮成高壓氣態
  • (B) 2→3 為冷凝器,冷媒在此由高壓氣態變成高壓液態
  • (C) 3→4 之過程為膨脹閥,此時冷媒變成純氣態
  • (D) 4→1 之過程為蒸發器,冷媒藉由蒸發吸收空氣中之熱量

正確答案:C

詳解:圖中3→4經膨脹閥降壓,冷媒由高壓液態變為低壓氣液混合狀態,並非純氣態,C錯誤。

題號 112-31 單題頁

有關空調系統冰水主機性能係數(COP)是指何者與冷卻消耗電功率的比值?

  • (A) 冷房負荷
  • (B) 冷凍噸
  • (C) 冷房度時
  • (D) 冷卻能力

正確答案:D

詳解:COP為冷卻能力(製冷量)與消耗電功率之比值,數值越高越節能。

題號 112-32 單題頁

有關電力系統的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 單相三線式會使用兩條中性線與一條電壓線
  • (B) 一般住宅以單相三線式為主
  • (C) 三相三線式主要是供應大型空調設備或動力機器使用
  • (D) 高壓電流引進建築基地後,須用變壓器降為低壓電流再分派到幹線與配電盤

正確答案:A

詳解:單相三線式為兩條電壓線(火線)與一條中性線,可提供110V及220V,A說相反故錯誤。

題號 112-33 單題頁

有關照明節能計畫,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 高效率光源是指l m/W 數值較高的光源
  • (B) 螢光燈管長度越長,通常l m/W 越高
  • (C) 照度均齊度不因光源配置位置的不同而改變
  • (D) 良好的採光計畫有利於照明節能

正確答案:C

詳解:光源配置位置、間距會直接影響照度均齊度,C說不會改變故錯誤。

題號 112-34 單題頁

下列有關植栽敘述及對自然通風的影響,何者正確?

  • (A) 常春藤類之灌木叢易於透風
  • (B) 植栽可增強或減弱自然通風
  • (C) 落葉植物不因季節變化而影響通風效果
  • (D) 植栽與建築物的距離遠近不會影響通風效果

正確答案:B

詳解:植栽可依配置引導或阻擋氣流,增強或減弱自然通風,且受季節、距離影響。

題號 112-35 單題頁

進行建築空調計算時,室內熱負荷來源與類別的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 透過玻璃窗進入室內的輻射熱為外部負荷,僅包含顯熱
  • (B) 間隙風(infiltration)所產生的負荷為外部負荷,僅包含潛熱
  • (C) 室內電腦所產生的熱量屬於內部負荷,僅包含顯熱
  • (D) 人體所產生的熱量屬於內部負荷,包含顯熱與潛熱

正確答案:B

詳解:間隙風帶入外氣之溫差與濕度差,同時包含顯熱與潛熱負荷,B說僅潛熱故錯誤。

題號 112-36 單題頁

建築物採用自然通風引入外氣時可減少空調的使用量,依據「建築物節約能源設計技術規範」,下列敘述何者錯誤?

  • (A) Vac 是對於在涼爽季節中可開窗而自然通風之建築物所執行之節能優惠計算
  • (B) Vac 是由自然通風潛力VP 求得的
  • (C) 若Vac=0.87,表示建築因自然通風條件良好而可節約空調能源13%
  • (D) Vac 適用於住宿類建築,不適用於辦公類建築

正確答案:D

詳解:依官方答案,Vac自然通風節能優惠亦適用於辦公類建築,D說不適用故錯誤。

題號 112-37 單題頁

當建築進行節能減碳設計時,下列那一項設計策略正確?

  • (A) 為增加建築生命週期避免提早拆除,給排水衛生管路應設計於柱梁內,以增加管路耐用度
  • (B) 全年空調型建築的節能設計,應將建築量體儘量設計的飽滿方正,可減少外氣對建築的空調負荷
  • (C) 可採用爐碴替代約30%的骨材作為混凝土材料,用於房屋結構體,可達到減碳與廢棄物再利用的功能
  • (D) 低輻射Low-E 玻璃可隔離大部分輻射能量中的紫外線熱能

正確答案:B

詳解:全年空調型建築量體方正飽滿,外表面積較小,可降低外氣熱負荷。

題號 112-38 單題頁

何者不是臺灣都市低層建築常面臨的環境議題?

  • (A) 噪音
  • (B) 空氣污染
  • (C) 熱島效應
  • (D) 日照過多

正確答案:D

詳解:都市低層建築常受鄰棟遮蔽,日照不足較常見,日照過多非主要議題。

題號 112-39 單題頁

根據建築技術規則「綠建築基準」,規範範圍內需檢討評估的建築,下列那一敘述正確?

  • (A) 基地面積100 m2 以下者,方能免檢討基地綠化
  • (B) 根據技術規則所屬之山坡地建築,需執行基地保水設計手法,以維持山坡地水土保持
  • (C) 地下水位小於1 m 之建築基地,可免檢討建築基地保水
  • (D) 學校類建築樓地板面積低於1000 m2 者,可免檢討建築外殼節能AWSG

正確答案:C

詳解:地下水位小於1公尺之基地,雨水難以入滲,可免檢討建築基地保水。

題號 112-40 單題頁

依據2016 年版智慧建築評估手冊,安全防災指標不包括以下那一個項目?

  • (A) 防震系統
  • (B) 防火系統
  • (C) 防水系統
  • (D) 防盜系統

正確答案:A

詳解:智慧建築安全防災指標包含防火、防水、防盜等系統,防震不在評估項目中。

111 年

題號 111-1 單題頁

在空氣線圖中之任一點如下圖P,若欲朝右下方向Q 移動,下列敘述何者正確?絕對濕度

第 111-1 題附圖
  • (A) 冷卻降溫
  • (B) 加熱加濕
  • (C) 常溫加濕
  • (D) 加熱除濕

正確答案:D

詳解:圖中由P往右下移動至Q,乾球溫度上升且絕對濕度下降,屬加熱除濕。

題號 111-2 單題頁

有關建築外殼隔熱之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 材料的厚度若增加,則隔熱性能也會提升
  • (B) 為提升隔熱性能,增加建築外殼的混凝土厚度是具有經濟效益的手法
  • (C) 混凝土的熱容量較木材的熱容量大
  • (D) 外殼開口部的遮陽百葉,設置在室外側比室內側更佳

正確答案:B

詳解:混凝土熱傳導率高,增加厚度提升隔熱效果有限且不經濟,宜加設隔熱材。

題號 111-3 單題頁

黑球溫度計量測周壁之平均輻射溫度MRT 與下列何者無關?

  • (A) 濕度
  • (B) 黑球溫度
  • (C) 空氣流速
  • (D) 氣溫

正確答案:A

詳解:MRT由黑球溫度、氣溫及風速推算,與濕度無關。

題號 111-4 單題頁

某個室內無風的空間,溫度為20℃,平均輻射溫度為26℃,該空間的作用溫度(operative temperature)最接近多少℃?

  • (A) 20
  • (B) 26
  • (C) 23
  • (D) 46

正確答案:C

詳解:無風時作用溫度約為氣溫與平均輻射溫度平均值:(20+26)/2=23℃。

題號 111-5 單題頁

若屋頂版的面積為100 m2,整體構造材料的熱傳透率U 值為0.6 kcal/m2h℃,總厚度20 cm,則在室內溫度為26℃,室外氣溫為32℃時,其熱傳透量為多少kcal/h?

  • (A) 72
  • (B) 180
  • (C) 360
  • (D) 7200

正確答案:C

詳解:熱傳透量Q=U×A×Δt=0.6×100×(32−26)=360kcal/h。

題號 111-6 單題頁

當某餐廳的外部環境空氣品質良好時,下列何者不是室內空氣品質的主要評估項目?

  • (A) 甲醛等揮發性有機化合物
  • (B) 二氧化碳
  • (C) 一氧化碳
  • (D) 二氧化硫

正確答案:D

詳解:外部空氣良好時,室內主要評估甲醛、VOC、CO2、CO等室內產生污染物;SO2主要來自室外。

題號 111-7 單題頁

行政院環境保護署所訂定的室內空氣品質標準中,下列何者未被列入管制?

  • (A) 一氧化氮
  • (B) 二氧化碳
  • (C) 甲醛
  • (D) 真菌

正確答案:A

詳解:我國室內空氣品質標準管制CO2、CO、甲醛、TVOC、細菌、真菌、PM10、PM2.5、臭氧,未列一氧化氮。

題號 111-8 單題頁

下列那些空間須維持正壓?①廁所 ②手術室 ③半導體晶圓廠之無塵室

  • (A) ①②
  • (B) ①③
  • (C) ②③
  • (D) ①②③

正確答案:C

詳解:手術室與無塵室需正壓防止外部污染進入;廁所應為負壓以防臭氣外洩,故選②③。

題號 111-9 單題頁

計算風力換氣的效果時,不需要下列那個參數?

  • (A) 入風處壁面的風壓係數
  • (B) 出風處壁面的風壓係數
  • (C) 戶外風速
  • (D) 室內外溫度差

正確答案:D

詳解:風力換氣量由入出風口風壓係數、開口面積及戶外風速決定;室內外溫差屬重力換氣參數。

題號 111-10 單題頁

正午太陽直射光的色溫(K)與下列何者最為接近?

  • (A) 1000
  • (B) 3500
  • (C) 5000
  • (D) 6500

正確答案:C

詳解:正午太陽直射光色溫約5000至5500K;6500K接近陰天晝光。

題號 111-11 單題頁

下列人工光源中,何者之發光效率最高?

  • (A) 2000 K,150 W,16500 lm
  • (B) 5000 K,28 W,2500 lm
  • (C) 3500 K,5 W,400 lm
  • (D) 4000 K,80 W,6000 lm

正確答案:A

詳解:發光效率=光通量÷功率:A為110lm/W、B約89、C為80、D為75,故A最高。

題號 111-12 單題頁

有關建築照明之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) CNS 照度標準對於各種建築空間之照度訂有建議值
  • (B) 過高的輝度是產生眩光的主要原因之一
  • (C) 均齊度是指室內照度的均勻程度,數值介於0~1 之間,數值愈小表示愈均勻
  • (D) 相同的人工光源,分別以直接照明與間接照明的方式設置,在相同條件的位置所測得的照度,以直接照明較高

正確答案:C

詳解:均齊度為最小照度與平均照度之比,介於0~1,數值越大越均勻,C說越小越均勻故錯誤。

題號 111-13 單題頁

兩種玻璃與兩種外遮陽的日射遮蔽能力分別為:a 玻璃η = 1.0、b 玻璃η = 0.6、c 外遮陽Ki = 0.8、d 外遮陽Ki = 0.5;採用下列何種搭配可得到最佳的日射遮蔽效果?

  • (A) a 玻璃搭配c 外遮陽
  • (B) a 玻璃搭配d 外遮陽
  • (C) b 玻璃搭配c 外遮陽
  • (D) b 玻璃搭配d 外遮陽

正確答案:D

詳解:日射透過率為η×Ki,b玻璃搭配d外遮陽=0.6×0.5=0.3最小,遮蔽效果最佳。

題號 111-15 單題頁

有關多孔質吸音材料的吸音特性敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 多孔質吸音材料是因為材料中含有大量的細孔、細縫或氣泡,一般市面上所稱的吸音材料大部分屬於此類
  • (B) 吸音原理乃依空氣運動產生摩擦而起,如毛氈、玻璃棉、岩綿等纖維質
  • (C) 多孔質材料的吸音,主要是以細孔中的摩擦抵抗、音能的抵抗損失與粒子運動的速度壓成比例
  • (D) 貼於壁面上時,因低頻聲音波長較大,於吸音材料處的空氣粒子速度相當大,因此吸音效果較佳

正確答案:D

詳解:多孔材緊貼壁面時,壁面處低頻空氣粒子速度接近零,低頻吸音效果差,D說較佳故錯誤。

題號 111-16 單題頁

依據建材吸音率之試驗結果,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 厚25 mm 岩棉吸音板屬於板狀材料系吸音構造,主要針對低音域
  • (B) 厚5 mm 沖孔板(開孔板),底層使用多孔質吸音材50 mm,應用於中音域
  • (C) 厚9 mm 石膏板搭配後側空氣層可應用於吸收低音域
  • (D) 劇場座椅及觀眾也具有一定程度的吸音率

正確答案:A

詳解:岩棉吸音板屬多孔質吸音材料,主要吸收中高音域,非板狀材料系之低音域吸音構造。

題號 111-17 單題頁

有關建築音響之物理單位,下列何者錯誤?

  • (A) 音強:W/m2
  • (B) 噪音量:dB(R)
  • (C) 音壓:Pa
  • (D) 音功率:W

正確答案:B

詳解:噪音量以A加權音壓級dB(A)表示,並無dB(R)單位。

題號 111-18 單題頁

有關吸音力之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 吸音力的單位為N/m2
  • (B) 用來代表室內空間的吸音能力
  • (C) 依據沙賓公式(Sabine equation),吸音力越大餘響時間越短
  • (D) 室內的傢俱也可以列入吸音力的計算

正確答案:A

詳解:吸音力為吸音率乘面積,單位為m²(賽賓),非N/m²,故A錯誤。

題號 111-19 單題頁

下列何者有保持排水管內壓力平衡的功能?

  • (A) 通氣管
  • (B) 存水彎
  • (C) 水錘吸收器
  • (D) 截留器

正確答案:A

詳解:通氣管可使排水管內與大氣相通,保持管內壓力平衡,防止存水彎封水被破壞。

題號 111-20 單題頁

有關給水設備之設置,下列何者錯誤?

  • (A) 蓄水池應設於地面上或地板上,其四周構造應與其他結構物分開不得連接
  • (B) 蓄水池的頂面應設置清掃用的人孔及通氣管,人孔周圍應有突起的邊緣,以避免清掃時的污水侵入
  • (C) 蓄水池應設溢流管,管口應加設防蟲網,溢流管的排水量應和受水量相當,並採用直接排水方式
  • (D) 蓄水池底面應設清洗用洩水管及止水閥,並保持適當之斜度或排水溝以利排水

正確答案:C

詳解:蓄水池溢流管應採間接排水,以防污水逆流污染水池,C說直接排水故錯誤。

題號 111-21 單題頁

依據建築物給水排水設備設計技術規範,給水管路全部或部分完成後應加水壓試驗,其試驗水壓不得小於多少kg/cm2?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:給水管路完成後之水壓試驗,試驗水壓不得小於10kg/cm²。

題號 111-22 單題頁

有關通氣管之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 為使某一個器具達到通氣效果,由存水彎之下流處接續通氣管,並在較器具為高之位置上與通氣系統接續,或直接向大氣開放之通氣管稱為個別通氣管
  • (B) 器具通氣管指的是在器具排水管處,以與水平線成45°以內之角度分歧,向下方接續之通氣管
  • (C) 對於背對背或並列設置之衛生器具,為保護此二器具存水彎之水封,在器具排水管之交點處向上接續之通氣管為共同通氣管
  • (D) 伸頂通氣管指的是從最頂部之排水橫管與排水立管之接續點起,排水立管再向上延伸作為通氣使用之部分

正確答案:B

詳解:器具通氣管應自器具排水管以45°以內角度分歧向上方接續,B說向下方故錯誤。

題號 111-23 單題頁

下列有關自動撒水設備之功能敘述,何者錯誤?

  • (A) 密閉濕式:平時管內貯滿高壓水,撒水頭動作時即撒水
  • (B) 密閉乾式:平時管內貯滿高壓空氣,撒水頭動作時先排空氣,繼而撒水
  • (C) 開放式:平時管內無水,啟動一齊開放閥,使水流入管系撒水
  • (D) 預動式:平時管內貯滿低壓水,以感知裝置啟動流水檢知裝置,且撒水頭動作時即撒水

正確答案:D

詳解:預動式撒水設備平時管內為空氣(或低壓空氣),經感知裝置啟動後才充水,D說貯滿低壓水故錯。

題號 111-24 單題頁

依據建築技術規則之規定,有關火警自動警報設備應不包括下列何種設備?

  • (A) 手動報警機
  • (B) 自動撒水設備
  • (C) 火警受信機總機
  • (D) 緊急電源

正確答案:B

詳解:火警自動警報設備含探測器、手動報警機、受信總機、緊急電源等;自動撒水屬滅火設備。

題號 111-25 單題頁

有關燃燒學說之燃燒四面體,下列何者錯誤?

  • (A) 氧化劑
  • (B) 輻射
  • (C) 連鎖反應
  • (D) 燃料

正確答案:B

詳解:燃燒四面體為燃料、氧化劑、熱能及連鎖反應,輻射是熱傳方式而非燃燒要素。

題號 111-26 單題頁

有關綠建築標章中空調設備節能的規劃重點,下列何者不是屬於熱源系統之節能技術?

  • (A) 冰水主機台數控制系統
  • (B) 吸收式冷凍機
  • (C) CO2 濃度外氣量控制系統
  • (D) 變頻無段變速之VAV 系統

正確答案:D

詳解:VAV系統屬空氣側送風系統之節能技術,非冰水主機等熱源系統之節能技術。

題號 111-27 單題頁

有關空調系統之敘述,下列何者正確?

  • (A) 全氣式空調的管線所占用的空間較水氣併用式更小
  • (B) 全水式空調在室內空氣品質的控制上較全氣式更佳
  • (C) 水氣併用式空調有新鮮外氣供應不足的問題
  • (D) 全水式空調在室內產生的噪音問題較全氣式嚴重

正確答案:D

詳解:全水式空調在室內設風機盤管,風扇運轉噪音直接位於室內,噪音問題較全氣式嚴重。

題號 111-28 單題頁

有關空調設備主要裝置之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 冷卻水塔須設置於通風良好處
  • (B) 空調風管的剖面形狀愈接近正方形或圓形,空氣流動的效果愈差
  • (C) 冷凍主機的機房需特別考慮噪音與振動的防制
  • (D) 噴嘴型出風口適合用於大型空間

正確答案:B

詳解:風管斷面越接近圓形或正方形,摩擦損失越小,空氣流動效果越好,B說越差故錯誤。

題號 111-29 單題頁

計算冷房負荷(Cooling Load)時,下列何者包含顯熱與潛熱?

  • (A) 經由建築外殼以熱傳透方式進入室內的熱量
  • (B) 經由玻璃窗傳入室內的日射熱量
  • (C) 照明器具產生之內部負荷
  • (D) 經由空調設備導入外氣時所產生之熱負荷

正確答案:D

詳解:導入外氣同時帶入溫度差與濕度差,含顯熱與潛熱;外殼傳透、日射、照明僅為顯熱。

題號 111-30 單題頁

有關電梯設備之設計原則,下列何者錯誤?

  • (A) 使用油壓式電梯可節省電梯機坑深度
  • (B) 空中梯廳(sky lobby)常使用於超高層大樓以減少電梯坑的數量
  • (C) 電梯之需求量一般以尖峰時間每30 分鐘的使用人數來衡量
  • (D) 辦公大樓午餐尖峰時需考慮上下雙向的輸送

正確答案:C

詳解:電梯需求量一般以尖峰時間每5分鐘之使用人數衡量,非30分鐘,故C錯誤。

題號 111-31 單題頁

一個淨面積100 m2 住宅單元的電氣設備容量(kW)最接近下列何者?

  • (A) 2
  • (B) 6
  • (C) 20
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:一般住宅電氣容量約每平方公尺60W,100平方公尺約6kW。

題號 111-32 單題頁

有關電氣系統或設備之敘述,下列何者最正確?

  • (A) 建築物內之配線採並聯方式
  • (B) 住宅單元內的小容量電器多使用三相交流電
  • (C) 我國交流電頻率為110 Hz
  • (D) 斷路器的功能主要為避免觸電

正確答案:A

詳解:建築物內配線採並聯方式,使各電器獲得相同電壓且可獨立開關。

題號 111-33 單題頁

有關設置受變電室,下列何者錯誤?

  • (A) 受變電室應避免設於建築物負載中心附近,減少線路電力損失和電壓降
  • (B) 受變電室應設置於地面或地面以上之樓層,如有困難僅能設於地下一樓
  • (C) 室內構造應具有防火、防水、防音的性能,並裝置適當的消防設備
  • (D) 變壓器使用時會發熱,故須考慮換氣設備或空調設備

正確答案:A

詳解:受變電室應設於負載中心附近,以縮短線路減少電力損失與電壓降,A說避免故錯誤。

題號 111-34 單題頁

下列那項參數與計算受變電設備容量無關?

  • (A) 最大需要電力
  • (B) 功率因數
  • (C) 受變電設備效率
  • (D) 斷路器容量

正確答案:D

詳解:受變電設備容量依最大需要電力、功率因數及設備效率計算,斷路器容量為保護設備選用。

題號 111-35 單題頁

聯合國氣候峰會IPCC 於2015 年簽署巴黎協議,其所強調的韌性(resilience)是指什麼意涵?

  • (A) 遭遇災害後的復原能力
  • (B) 以人為干預的方式,減少溫室氣體的排放
  • (C) 某個系統受氣候變遷負面影響及無法因應的程度
  • (D) 為了因應氣候衝擊,而在自然或人類系統所做的調整

正確答案:A

詳解:韌性(resilience)指系統遭受災害衝擊後之承受、調適與復原能力。

題號 111-36 單題頁

依據綠建築評估手冊-廠房類,下列何者不是綠色交通之評估要項?

  • (A) 大眾交通工具,如捷運、公車
  • (B) 非石化交通工具使用,如電動汽車、電動摩托車
  • (C) 自行車租賃制度、自行車停車場設置
  • (D) 人行專用步道系統規劃

正確答案:D

詳解:廠房類綠色交通評估大眾運輸、非石化交通工具、自行車設施等,人行步道規劃不在其列。

題號 111-37 單題頁

有關空氣污染物標準指標(pollutant standards index, PSI),下列敘述何者錯誤?

  • (A) PSI 值是根據各空氣污染物濃度,換算出該污染物之空氣污染副指標(subindex)
  • (B) 以各評估項目副指標之最大值作為空氣污染物標準指標,以PSI 值(0~500)表示之
  • (C) 指標值在100 以下者,表示當地空氣品質符合環境空氣品質中的短期標準
  • (D) 目前列為PSI 的評估項目,其中有:懸浮微粒(PM10),二氧化碳(CO2)等項

正確答案:D

詳解:PSI評估項目為PM10、SO2、NO2、CO、O3,不含二氧化碳,故D錯誤。

題號 111-38 單題頁

有關綠建築評估之景觀貯集滲透水池設計,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 具備讓雨水暫時貯存於水池,然後再慢慢以自然滲透方式滲入大地土壤
  • (B) 景觀貯集滲透水池,可適用於滲透不良的土壤
  • (C) 通常將水池設計成高低水位兩部分,低水位部分底層以透水層為之
  • (D) 其水面在下雨後會擴大,以暫時貯存高低水位間的雨水,然後讓之慢慢滲透回土壤

正確答案:C

詳解:景觀貯集滲透水池之低水位部分底層應為不透水層以維持常態水面,高水位部分才透水,C錯誤。

題號 111-39 單題頁

依據建築物無障礙設施設計規範,有關無障礙浴室之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 浴室之地面應堅硬、平整、防滑
  • (B) 由無障礙通路進入浴室不得有高差,止水宜採用截水溝
  • (C) 浴室內應於距地板面45 公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴
  • (D) 浴缸內側長度不得大於135 公分

正確答案:C

詳解:無障礙浴室應於距地板面35公分範圍內設可供跌倒後使用之求助鈴,C寫45公分故錯誤。

題號 111-40 單題頁

在臺灣地區,下列何種開窗模式最容易引入大量熱量及眩光?

第 111-40 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

110 年

題號 110-1 單題頁

有關熱輻射理論中,輻射波入射於物體時,R+A+D = 1,下列何種狀況稱之為「完全黑體」?(R = 全反射率;A = 全吸收率;D = 全透射率)

  • (A) D+A = 0.5、R = 0.5
  • (B) R+A = 0.5、D = 0.5
  • (C) D = A = 0、R = 1
  • (D) R = D= 0、A = 1

正確答案:D

詳解:完全黑體吸收所有入射輻射,吸收率A=1,反射率與透射率均為0。

題號 110-2 單題頁

關於decipol 與olf 的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) decipol 是用於評估知覺空氣品質的指標
  • (B) 1 decipol 為室內有1 標準成人且換氣量為10 L/s 時的污染濃度
  • (C) 1 olf 是一個標準成人在靜坐下,單位時間所產生污染物質的量
  • (D) 人體產生的體臭不可用olf 值表示

正確答案:D

詳解:olf即以標準成人體臭等生物污染發生量定義之單位,人體體臭正可用olf表示,D錯誤。

題號 110-4 單題頁

建築物外牆及窗戶減少室外熱傳到室內之方法中,下列何者錯誤?

  • (A) 設計深遮陽,可減少直射熱
  • (B) 窗戶使用低輻射玻璃可減少室外熱傳入室內
  • (C) 外牆綠化美觀,可減少室外熱傳入室內
  • (D) 減少外牆厚度,可減少熱傳入室內

正確答案:D

詳解:外牆越薄熱阻越小,室外熱越容易傳入室內,D說減少厚度可減少熱傳故錯誤。

題號 110-5 單題頁

下列空間或場所作業之照度需求,何者要求最高?

  • (A) 製圖作業空間
  • (B) 辦公空間之會議室
  • (C) 學校室外之籃球場
  • (D) 停車場之車道空間

正確答案:A

詳解:製圖作業需精細視覺辨識,照度需求最高,高於會議室、籃球場及停車場車道。

題號 110-6 單題頁

某材料的入射音能為Ii、反射音能為Ir、吸收音能為Ia、傳透音能為It,有關該材料音響特性之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 吸音係數為(It+Ia)/Ii
  • (B) 傳透係數為It/Ii
  • (C) 反射係數為Ir/Ii
  • (D) 吸音係數大的材料也會是好的隔音材料

正確答案:D

詳解:吸音係數大之材料多為輕質多孔,聲音易穿透,隔音性能未必好,D錯誤。

題號 110-7 單題頁

採用沖孔板搭配後側空氣層,以赫姆霍茲(Helmholtz)共振原理作為吸音構造時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 可藉由孔徑與開孔率的設計,用以吸收特定頻率的聲音
  • (B) 相較於吸音棉等多孔材質,此吸音構造對低頻音的吸音效果較佳
  • (C) 減少板後側空氣層的厚度可讓吸音性能的峰值往低頻移動
  • (D) 沖孔板可選用鋼板、鋁板、膠合板或塑膠板等材料

正確答案:C

詳解:赫姆霍茲共振吸音之背後空氣層越厚,共振頻率越低;減少厚度峰值往高頻移動,C錯誤。

題號 110-8 單題頁

依建築物給水排水設備設計技術規範,某棟12 層集合住宅,共有64 戶,每戶假設以5 人居住,每人每日用水量為250 公升,設計受水槽之容量(m3)最低不得小於多少?

  • (A) 16
  • (B) 40
  • (C) 80
  • (D) 160

正確答案:A

詳解:每日用水量=64×5×250=80000公升=80m³,受水槽最低容量為其1/5即16m³。

題號 110-9 單題頁

有關電梯交通量之評估計算,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 電梯之行走速度並非線性函數,通常以額定速度表示電梯速度
  • (B) 將運轉一周時間除以電梯台數,可得出每台電梯出發之間隔時間
  • (C) 電梯之交通量計算,通常以離峰時間5 分鐘內能容納的人數為設計基準
  • (D) 電梯之輸送能力與RTT 成反比

正確答案:C

詳解:電梯交通量以尖峰時間5分鐘內輸送人數為設計基準,非離峰時間,C錯誤。

題號 110-10 單題頁

依據建築技術規則中,有關避雷設備之導線與安裝規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 建築物高度在36 公尺以上時,應用100 平方公厘以上之銅導線
  • (B) 避雷系統之總接地電阻應在10 歐姆以下
  • (C) 導線每隔3 公尺須用適當之固定器固定於建築物上
  • (D) 導線轉彎時其彎曲半徑應在20 公分以上

正確答案:C

詳解:依建築技術規則,避雷導線應每隔2公尺以固定器固定於建築物,C寫3公尺故錯誤。

題號 110-11 單題頁

綠建築標章之二氧化碳減量指標中,下列何者為形狀係數F 在平面形狀設計時所考量的因子?

  • (A) 樓板挑空率
  • (B) 層高均等性
  • (C) 高寬比
  • (D) 立面退縮

正確答案:A

詳解:CO2減量指標之形狀係數F於平面形狀設計考量平面長寬比、樓板挑空率等因子。

題號 110-12 單題頁

依據建築技術規則建築設計施工編,有關建築物應使用綠建材,並符合建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗之綠建材使用率,應達總面積多少百分比(%)以上?

  • (A) 30
  • (B) 45
  • (C) 60
  • (D) 80

正確答案:C

詳解:室內裝修材料、樓地板面材料及窗之綠建材使用率應達總面積60%以上。

題號 110-13 單題頁

依據建築物節約能源設計技術規範,下列各種構造的中空層,何者的熱阻Ra 最大?

  • (A) 雙層玻璃之中空層(封膠密閉)
  • (B) 雙層窗之中空層(半密閉)
  • (C) 密閉式屋頂之中空層
  • (D) 可通風雙層壁之中空層

正確答案:D

詳解:可通風雙層壁之中空層可藉通風排除熱氣,規範所給熱阻Ra最大。

題號 110-14 單題頁

關於某空間中固定容積的空氣,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 加熱該空氣時,溫度與飽和水蒸氣壓上升
  • (B) 該空氣的相對濕度為水蒸氣分壓除以飽和水蒸氣壓
  • (C) 冷卻該空氣且未產生結露時,相對濕度不會改變
  • (D) 該空氣經空調機冷卻除濕後,水蒸氣分壓會降低

正確答案:C

詳解:冷卻空氣時飽和水蒸氣壓下降,水蒸氣分壓不變,相對濕度上升,C說不變故錯誤。

題號 110-15 單題頁

某鋼筋混凝土屋頂構造,計算屋頂平均熱傳透率Uar 時,不包括下列那個項目?

  • (A) 室內內氣膜熱傳遞率
  • (B) 屋頂鋼筋混凝土厚度
  • (C) 水泥砂漿熱傳導係數
  • (D) 室外氣溫

正確答案:D

詳解:Uar由內外氣膜熱傳遞率、各層材料厚度與熱傳導係數計算,室外氣溫非計算項目。

題號 110-16 單題頁

下列那一材料表面較不易發生結露?

  • (A) 產生熱橋現象之部位
  • (B) 無保溫之冷暖氣配管
  • (C) 具隔熱層的建築物角隅
  • (D) 外牆窗戶的玻璃面

正確答案:C

詳解:具隔熱層之角隅表面溫度較高,不易低於露點;熱橋、無保溫冷配管及玻璃面易結露。

題號 110-17 單題頁

依據我國室內空氣品質管理法,下列室內空氣品質指標及標準值何者錯誤?

  • (A) 甲醛:0.08 ppm
  • (B) 二氧化氮:0.25 ppm
  • (C) 真菌:1000 CFU/m3
  • (D) PM2.5:35 μg/m3

正確答案:B

詳解:我國室內空氣品質標準未列二氧化氮,B錯誤;甲醛0.08ppm、真菌1000CFU/m³、PM2.5 35μg/m³。

題號 110-18 單題頁

某室內空間在無風狀態下,若將高低兩扇窗中心點的距離拉大至原距離的4 倍,則重力通風的換氣量會如何改變?

  • (A) 1/2 倍
  • (B) 2 倍
  • (C) 4 倍
  • (D) 16 倍

正確答案:B

詳解:重力換氣量與高低開口高差之平方根成正比,高差變4倍換氣量變√4=2倍。

題號 110-19 單題頁

有關自然光及人工照明之光源敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 色溫度主要以絕對溫度來表示光源之顏色
  • (B) 白熾燈泡之色溫度約在7000 K
  • (C) 水銀燈光譜中較缺乏紅光
  • (D) 中午陽光之色溫度約在5500 K

正確答案:B

詳解:白熾燈泡色溫約2700至2800K,偏暖黃色,B寫7000K故錯誤。

題號 110-20 單題頁

在開單面側窗且外部無障礙物的情形下,下列示意圖中何者較符合漫射日光在室內的照度分布狀況?

第 110-20 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 110-21 單題頁

關於室內光環境的品質,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 辦公建築中的水平面照度基準值,繪圖室>會議室>走廊
  • (B) 為避免辦公場所中螢幕顯示器造成眩光,宜減少天花板燈具的遮光角
  • (C) 不舒適眩光等級可採用CIE 統一眩光值(UGR)表示
  • (D) 辦公室照明燈具的演色性指標Ra 至少應為80

正確答案:B

詳解:為避免螢幕眩光宜加大燈具遮光角以遮蔽光源,B說減少遮光角故錯誤。

題號 110-22 單題頁

下列何者不是決定一個室內空間餘響時間的主要因素?

  • (A) 室容積
  • (B) 室內吸音狀況
  • (C) 長寬比例
  • (D) 使用人數

正確答案:C

詳解:餘響時間由室容積與室內總吸音力(含使用人數)決定,長寬比例非主要因素。

題號 110-23 單題頁

在一座室內為球面形體的小教堂,下列何種音響障礙(或音響障害)最可能出現?

  • (A) 過度染色(或遮蔽效應)
  • (B) 音焦點(或音回走)
  • (C) 回音
  • (D) 多重回音(或顫動回音)

正確答案:B

詳解:球面形體會使反射音集中於某處,最易產生音焦點或音回走現象。

題號 110-24 單題頁

關於建築物給水系統,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 一般水栓所需最低水壓為0.3 kg/cm2
  • (B) 重力給水水槽,距離給水器具之高度,每增加一公尺,器具水壓力增加0.1 kg/cm2
  • (C) 給水器具適用水壓約在6.0~7.0 kg/cm2
  • (D) 50 公尺高的辦公建築物,應設中間水槽或減壓閥

正確答案:C

詳解:給水器具適用水壓約為1.0~3.0kg/cm²,6.0~7.0kg/cm²過高,C錯誤。

題號 110-25 單題頁

關於大便器的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 採用沖水閥式大便器時,可連續沖水且不占水箱空間
  • (B) 採用沖水閥式大便器時需確保水壓力與管徑夠大,以避免污水逆流的現象
  • (C) 虹吸式大便器比洗出式大便器所需的沖水量來得多
  • (D) 兩段式省水大便器的大號至少需在6 公升以下、小號需在3 公升以下

正確答案:C

詳解:依官方答案,虹吸式大便器利用虹吸作用排污,所需沖水量並不比洗出式多,C錯誤。

題號 110-26 單題頁

依據建築技術規則建築設備編,火警探測器之裝置位置,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應裝置在天花板下方30 公分範圍內
  • (B) 設有排氣口時,應裝置於排氣口周圍2 公尺範圍外
  • (C) 天花板上設出風口時,應距離該出風口1 公尺以上
  • (D) 牆上設有出風口時,應距離該出風口3 公尺以上

正確答案:B

詳解:探測器設於排氣口附近時應距排氣口1.5公尺以上,B寫2公尺範圍外與規定不符。

題號 110-27 單題頁

火災發生到進入最盛期時,消防設備中主要滅火設備不包括下列那項設備?

  • (A) 消防車消防用水
  • (B) 消防栓
  • (C) 防火閘門
  • (D) 送水口

正確答案:C

詳解:防火閘門用於防止火煙經風管蔓延,屬防火區劃設備,非滅火設備。

題號 110-28 單題頁

設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離最多應在多少公尺以下?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離應在20公尺以下。

題號 110-29 單題頁

下列有關輻射冷暖房的說明何者錯誤?

  • (A) 可利用冷熱水在配管內部循環,由配管表面的冷熱輻射來調節室溫
  • (B) 可將設備整合在天花板、地板、牆面等位置
  • (C) 室內不易產生溫度不均、冷熱差異的熱舒適問題
  • (D) 設備造價較高,且室內易有機械式的送風聲

正確答案:D

詳解:輻射冷暖房以配管表面冷熱輻射調溫,室內無機械送風,D說易有送風聲故錯誤。

題號 110-30 單題頁

壓縮式冷凍循環原理中,下列何者為空氣冷卻(相當於冷媒吸熱)的過程?

  • (A) 壓縮
  • (B) 冷凝
  • (C) 膨脹
  • (D) 蒸發

正確答案:D

詳解:冷媒在蒸發器中蒸發吸收周圍空氣熱量,使空氣冷卻,即蒸發過程。

題號 110-31 單題頁

某鋼筋混凝土構造辦公室的建築外殼熱負荷,含實體部與開口部共40 kW,外氣與間隙風之熱負荷為30 kW、內部熱負荷為30 kW,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 間隙風包含顯熱與潛熱負荷
  • (B) 建築外殼實體部之熱負荷不包含潛熱負荷
  • (C) 外部負荷共為70 kW
  • (D) 若SHF = 0.7,則潛熱負荷為70 kW

正確答案:D

詳解:總負荷=40+30+30=100kW,SHF=0.7時潛熱=100×0.3=30kW,非70kW,D錯誤。

題號 110-32 單題頁

下列有關輸送設備的敘述何者正確?

  • (A) 電梯(昇降機)機道(昇降路)頂部應為一近似氣密的構造
  • (B) 電扶梯(昇降階梯)的輸送能力普遍不及電梯
  • (C) 電梯之車廂頂部安全距離應隨電梯速度之增高而加大
  • (D) 電梯的速度最高約可達每分鐘200 公尺

正確答案:C

詳解:電梯速度越高,車廂衝頂距離越大,頂部安全距離應隨速度增加而加大。

題號 110-33 單題頁

依據建築技術規則建築設備編,下列關於昇降機房之規定何者錯誤?

  • (A) 機房面積等於昇降機道水平面積
  • (B) 機房內淨高度依昇降機設計速度越高,應增加淨高度,最小不得小於2 公尺
  • (C) 機房有設置樓梯之必要者,樓梯寬度不得小於70 公分,與水平面之傾斜角度不得大於60 度,並應設置扶手
  • (D) 機房門不得小於70 公分寬,180 公分高,並應為附鎖之鋼製門

正確答案:A

詳解:昇降機房面積不得小於昇降機道水平面積之2倍,A說等於故錯誤。

題號 110-35 單題頁

有關住宅類建築物增設避雷設備,建築物高度及保護角度之規定,下列何者正確?

  • (A) 高度15 m 以上、保護角30°以內
  • (B) 高度15 m 以上、保護角60°以內
  • (C) 高度20 m 以上、保護角30°以內
  • (D) 高度20 m 以上、保護角60°以內

正確答案:D

詳解:依官方答案,住宅類建築物高度20公尺以上應設避雷設備,保護角在60°以內。

題號 110-36 單題頁

下列有關都市氣候的敘述何者正確?

  • (A) 都市的不透水面會降低地面水分蒸發散熱的機會
  • (B) 都市氣候的高溫化常伴隨著潮濕化
  • (C) 都市熱島與空氣污染無直接關聯性
  • (D) 高樓的存在讓都市中心區域的平均風速增加

正確答案:A

詳解:不透水面使雨水無法入滲,減少地面蒸發散熱機會,加劇都市高溫。

題號 110-37 單題頁

建築生命週期各階段中,一般以那個階段的碳足跡比例最高,可做為減碳熱點?

  • (A) 建材生產
  • (B) 營建施工
  • (C) 日常使用
  • (D) 更新修繕

正確答案:C

詳解:建築生命週期中日常使用階段(空調、照明等)碳足跡比例最高,為減碳熱點。

題號 110-38 單題頁

關於綠建築之基地保水指標,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 當基地位於透水良好之粉土或砂質土層時,建築空地盡量保留綠地
  • (B) 當基地位於透水不良之黏土層時,建築空地可以設計貯集滲透水池
  • (C) 當基地位於透水良好之粉土或砂質土層時,排水路設計草溝幫助不大
  • (D) 當基地位於透水不良之黏土層時,可以將操場下之黏土層更換為礫石層

正確答案:C

詳解:透水良好之土層設草溝可增加入滲保水,效果明顯,C說幫助不大故錯誤。

題號 110-39 單題頁

下列何者不屬於綠建築基地保水設計之主要目的?

  • (A) 改善土壤生態
  • (B) 降低都市洪患
  • (C) 節約生活用水
  • (D) 減緩熱島效應

正確答案:C

詳解:基地保水目的為改善土壤生態、降低洪患、減緩熱島;節約生活用水屬水資源指標。

題號 110-40 單題頁

速食餐廳用餐空間之水平照度(勒克斯),下列何者較為適當?

  • (A) 50
  • (B) 250
  • (C) 1000
  • (D) 3000

正確答案:B

詳解:速食餐廳用餐空間水平照度約200至300勒克斯,250最適當。

常見問題

建築環境控制測驗題題庫有幾題?

本站收錄考選部 110 至 114 年建築環境控制測驗題測驗題共 194 題,約每年 39 題,官方更正為一律給分或多答案給分的題目未收。

建築師建築環境控制測驗題幾分及格?

採科別及格制,各科成績滿 60 分為該科及格,及格科目成績保留三年,全部科目及格才發證書。

建築環境控制測驗題題庫去哪裡下載?

歷屆試題由考選部公開。本站不是官方網站,只把公開試題整理成可免費線上練習的版本,並附答案與詳解。

建築環境控制測驗題考題會和題庫一樣嗎?

熱、光、音環境計算與設備規範年年出,空氣線圖、餘響時間等公式題常見,但數字會換。

建築環境控制測驗題怎麼準備最快?

先熟熱傳、採光照明、音響、空調的基本公式,再補設備規範;做近年試卷,錯題複習,考前看速記表。

建築環境控制測驗題有申論題嗎?

考試含申論題,但本站只收測驗題;申論題未收,也不計入本題庫的題數。