現場施工詳細圖繪製
考耐燃材料分級、配線與管路標註、CNS 結構圖符號、剖面詳圖比例與屋頂防水隔熱詳圖。
基礎工程
考預壘混凝土、鋼板樁適用土質、預鑄樁與反循環樁、擋土支撐、地盤改良與止水性壁體。
土方工程
考超挖處理、方格樁土方計算、土壤脹縮係數、加勁擋土牆施工次序、濾層與開挖監測儀器。
鋼結構工程
考角銲符號、銲接檢驗方法與缺陷、鋼筋預紮、鋼柱梁螺栓接合、鋼構計價單位與除鏽方式。
有關高層建築、廠房之相關
考施工防護距離、螺栓鎖緊順序、防火時效與區劃貫穿、高層建築規定、工廠衛生設備與綠建築指標。
帷幕牆工程
考帷幕牆安裝前準備、窗間牆系統組件、放樣時機、層間變位、玻璃檢查、表面處理與填縫料。
各類工程施工之監督及管理
考模板支撐、導管穿線、空調風管、水密性混凝土、防火閘門、室內消防栓與撒水頭、鋼筋測試。
施工計畫與管制
考落後進度對策、比價廠商家數、網圖工期與自由浮時、限界費用、逾期天數與危險性工作場所審查。
合約書
考合約書編寫、委託與承包契約、政府採購公報、契約文件優先順序、隱蔽部分拆驗費用與仲裁。

完整題目

現場施工詳細圖繪製

題號 1-1 單題頁

依「建築技術規則」規定,木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料,稱之為

  • (A) 不燃材料
  • (B) 耐火板
  • (C) 耐燃材料
  • (D) 耐水材料

正確答案:B

詳解:依官方答案,耐燃二級材料之稱呼為d;實際應稱耐燃材料,此題疑似有誤。

題號 1-2 單題頁

係指

第 1-2 題附圖
  • (A) 電磁開關
  • (B) 無熔絲開關
  • (C) 閘刀開關
  • (D) 油電開關

正確答案:A

詳解:圖中符號方框內標示MS,為電磁開關(Magnetic Switch)。

題號 1-3 單題頁

左圖係指

第 1-3 題附圖
  • (A) 單插座及開關
  • (B) 雙連插座
  • (C) 時控開關
  • (D) 拉線開關

正確答案:B

詳解:圖中圓內兩條平行橫線,為雙連插座符號。

題號 1-4 單題頁

如下圖,銲接符號是表示

第 1-4 題附圖
  • (A) 在a面實施角銲
  • (B) 在b面實施角銲
  • (C) 在b面於施工現場實施角銲
  • (D) 在a面於施工現場實施角銲

正確答案:C

詳解:依官方答案,圖中銲接符號表示在b面於施工現場實施角銲。

題號 1-5 單題頁

依建築物給水排水設備相關規範規定,排水管橫向管徑超過75㎜時其流水坡度以不小於( )為原則。

  • (A) 1/50
  • (B) 1/75
  • (C) 1/100
  • (D) 1/200

正確答案:C

詳解:排水橫管管徑超過75mm者,流水坡度不小於1/100,管徑小者則可稍大。

題號 1-6 單題頁

配管符號表示

第 1-6 題附圖
  • (A) 90度彎管
  • (B) 閘門閥
  • (C) 單流閥
  • (D) 聯合接頭

正確答案:A

詳解:圖中管線為一段垂直管轉接水平管,是90度彎管的配管符號。

題號 1-7 單題頁

下圖H型鋼,其標註構材尺寸(單位:㎜)為

第 1-7 題附圖
  • (A) 344×348×10×16
  • (B) 344×348 ×16×10
  • (C) 348×344×10×16
  • (D) 348×344×16×10

正確答案:A

詳解:H型鋼標註順序為高×寬×腹板厚×翼板厚,故為344×348×10×16。

題號 1-8 單題頁

木料之計算,所謂一「才」為

  • (A) 1台尺×1台尺×10台寸
  • (B) 1台尺×1台尺× 1台尺
  • (C) 1台寸×1台寸×1台尺
  • (D) 1台寸×1台寸×10台尺

正確答案:D

詳解:1才是指1台寸×1台寸×10台尺的木材體積。

題號 1-9 單題頁

屋內配線N.F.B.記號是指

第 1-9 題附圖
  • (A) 空氣斷路器
  • (B) 無熔絲開關
  • (C) 電力斷路器
  • (D) 接觸器

正確答案:B

詳解:屋內配線N.F.B.為No Fuse Breaker,即無熔絲開關。

題號 1-10 單題頁

發電機基礎在安裝施工時,下列敘述何者錯誤

  • (A) 基礎應具有足夠之承載強度
  • (B) 充分考慮地盤下陷等情形
  • (C) 樓版強度僅考慮發電機之靜載重
  • (D) 基礎與建築結構間,應設有橡膠墊

正確答案:C

詳解:發電機基礎須考慮動載重與振動,樓版強度不能只考慮靜載重,故c錯誤。

題號 1-11 單題頁

建築平面圖,經常看到“+15cm”的記號,是表示

第 1-11 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-12 單題頁

依CNS規定建築請照圖中塗紅部份表示

  • (A) 綠地
  • (B) 道路
  • (C) 騎樓
  • (D) 新(改、修、增)建房屋

正確答案:D

詳解:CNS建築請照圖中,塗紅色部分表示新(改、修、增)建房屋。

題號 1-13 單題頁

建築工程用五金(包括鋼筋、鋼骨)之尺寸,習慣上使用哪一種單位?

  • (A) 公厘
  • (B) 公尺
  • (C) 公分
  • (D) 公寸

正確答案:A

詳解:建築五金(鋼筋、鋼骨)尺寸習慣用公厘(mm)標示。

題號 1-14 單題頁

依CNS之規定建築圖代號中,給、排水設備圖之圖號為

  • (A) Q
  • (B) F
  • (C) S
  • (D) P

正確答案:D

詳解:依CNS,給排水設備圖圖號為P。

題號 1-15 單題頁

某建築物二層結構平面圖中,不會出現之符號可能為

  • (A) B
  • (B) G
  • (C) C
  • (D) FS

正確答案:D

詳解:FS為基礎板,不會出現在二層結構平面圖;B、G、C為梁與柱。

題號 1-16 單題頁

木構造中正同柱與水平大梁接合鐵件常使用

  • (A) 平尾螺栓
  • (B) U型鐵
  • (C) 螞蝗釘
  • (D) 接合圈

正確答案:B

詳解:木構造正同柱與水平大梁接合常用U型鐵,固定構件防止滑動。

題號 1-17 單題頁

管路標註BOP.EL表示以( )為配管基準面。

  • (A) 管底面
  • (B) 管頂面
  • (C) 管中心
  • (D) 管內壁

正確答案:A

詳解:BOP.EL為Bottom Of Pipe Elevation,以管底面為配管基準面。

題號 1-18 單題頁

平面符號如左,則立面圖示應為

第 1-18 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-19 單題頁

建築物平面配管符號表示( )接管。

第 1-19 題附圖
  • (A) 向右
  • (B) 向下
  • (C) 上下
  • (D) 向上

正確答案:D

詳解:圖中符號為管線向上轉折之接管,表示向上接管。

題號 1-20 單題頁

有中脊線之斜屋頂坡度設計為4分水,若跨度為8m,則脊高為

  • (A) 4m
  • (B) 3.2m
  • (C) 2m
  • (D) 1.6m

正確答案:D

詳解:4分水坡度為4/10,半跨4m,脊高=4×0.4=1.6m。

題號 1-21 單題頁

依規範規定砌造磚石牆壁,須用容積比不低於( )之水泥砂漿。

  • (A) 1:3
  • (B) 1:3.5
  • (C) 1:4
  • (D) 1:4.5

正確答案:A

詳解:依規範砌造磚石牆壁須用容積比不低於1:3的水泥砂漿。

題號 1-22 單題頁

建築或結構圖上符號於工地現場放樣墨線以下列何者表示為佳?

第 1-22 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-23 單題頁

單管施工架(鷹架)在適當之垂直、水平距離處與建物妥實連接,其間隔分別為多少m?

  • (A) 2,2.5
  • (B) 3,3.5
  • (C) 4,4.5
  • (D) 5,5.5

正確答案:D

詳解:單管施工架與建物連接壁連座,垂直間隔5m以內、水平間隔5.5m以內。

題號 1-24 單題頁

柱斷面積尺寸a×a,其以水泥砂漿製作之定位堤(柱模組立定位依據)以下列何者為佳?

第 1-24 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-25 單題頁

柱斷面積尺寸a×a,其以木料角材製作之定位堤(柱模組立定位依據)以下列何者為佳?

第 1-25 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-26 單題頁

文字簡寫符號"RF"可表示為

  • (A) 構造別
  • (B) 屋頂
  • (C) 結構組件別
  • (D) 材料別

正確答案:B

詳解:文字簡寫RF為Roof,即屋頂。

題號 1-27 單題頁

依CNS圖例中A-4表示

第 1-27 題附圖
  • (A) 建築圖第4個圖號
  • (B) 建築圖第4張圖
  • (C) 建築圖第1張圖號
  • (D) 建築圖第1張圖的第4個圖面

正確答案:B

詳解:依CNS,圖號A-4表示建築圖的第4張圖。

題號 1-28 單題頁

基地實際面積為100m²,若以1/200比例繪圖,則圖面中(基地)面積大小為( )cm²。

  • (A) 0.5
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:1/200比例,面積縮為1/40000,100m²=1000000cm²,故為25cm²。

題號 1-29 單題頁

依CNS之規定建築剖面符號表

第 1-29 題附圖
  • (A) RC牆
  • (B) 磚牆
  • (C) 木板牆
  • (D) 帷幕牆

正確答案:B

詳解:圖中斜線填充為磚牆的剖面符號。

題號 1-30 單題頁

一般建築結構平面圖示,左圖為( )基礎。

第 1-30 題附圖
  • (A) 筏式
  • (B) 連續
  • (C) 聯合
  • (D) 獨立

正確答案:C

詳解:圖中兩柱基礎連成一體、以梁相連,為聯合基礎。

題號 1-31 單題頁

依「建築物排水給水設備設計技術規範」規定存水彎封水深度以多少cm為佳?

  • (A) 1cm~5cm
  • (B) 5cm~10cm
  • (C) 10cm~15cm
  • (D) 20cm~30cm

正確答案:B

詳解:依排水給水設備規範,存水彎封水深度以5~10cm為佳,防止臭氣逆流。

題號 1-32 單題頁

下列構件受力處F與銲接處組合何者不佳?

第 1-32 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-33 單題頁

依CNS圖例下列何者為構造材料表示符號

第 1-33 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-34 單題頁

CNS建築製圖規定層別符號RS表

  • (A) 夾層別
  • (B) 屋頂板
  • (C) 屋頂突出物板
  • (D) 基礎板

正確答案:B

詳解:CNS層別符號RS表示屋頂板。

題號 1-35 單題頁

左圖窗戶兩側構造可能為

第 1-35 題附圖
  • (A) 木隔間牆
  • (B) RC牆
  • (C) 磚牆
  • (D) 室內輕隔間牆

正確答案:C

詳解:圖中窗戶兩側為斜線交叉的剖面符號,依官方答案可能是磚牆。

題號 1-36 單題頁

下圖為門立面則天地插梢裝設位置為

第 1-36 題附圖
  • (A) A
  • (B) B
  • (C) C
  • (D) D

正確答案:A

詳解:圖中門立面A位置在上下端,為天地插梢裝設位置。

題號 1-37 單題頁

左圖銲接方式為

第 1-37 題附圖
  • (A) 逆銲法
  • (B) 跳銲法
  • (C) 對稱銲法
  • (D) 迴銲法

正確答案:B

詳解:圖中銲接順序1、3、2、4,是分段跳躍施銲,屬跳銲法。

題號 1-38 單題頁

樓版內配筋遇有下列何者時,應同時考慮截斷鋼筋,並另配置補強筋?

第 1-38 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-39 單題頁

施工安全措施中,為防止高處墬落物體發生危害,應自地面高度多少m以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時,應用垃圾導管或其他防止飛散之有效措施

  • (A) 2m
  • (B) 2.5m
  • (C) 3m
  • (D) 3.5m

正確答案:C

詳解:自地面高度3m以上投下垃圾等,須用垃圾導管等設施防止飛散。

題號 1-40 單題頁

依「建築技術規則」規定,工作台至少應低於施工架立柱頂多少cm以上?

  • (A) 70cm
  • (B) 80cm
  • (C) 90cm
  • (D) 100cm

正確答案:D

詳解:依規定,工作台至少應低於施工架立柱頂100cm以上,以便設護欄。

題號 1-41 單題頁

對浴廁地坪面材舖貼之敘述,下列何者不恰當?

  • (A) 先作地坪放樣校正
  • (B) 宜考量通視狀況
  • (C) 大面積面材比小面積面材適合複斜坡洩水之切割舖貼
  • (D) 宜注意設備器具,落水頭位置

正確答案:C

詳解:浴廁複斜坡洩水需切割小片面材配合,大面積面材不適合,故c不恰當。

題號 1-42 單題頁

木製模板使用螺栓緊結器,其兩側座鐵(葉片)宜緊結於

  • (A) 縱、橫櫊柵(縱橫撐角材)
  • (B) 支柱
  • (C) 板模
  • (D) 板模背撐材(撐骨)

正確答案:A

詳解:螺栓緊結器的座鐵應緊結於縱橫櫊柵,才能固定模板。

題號 1-43 單題頁

下列剖面圖示中斜線部份表示為外牆瓷磚舖貼,則考慮滴水線時以何者為佳?

第 1-43 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-44 單題頁

建物中舖設揚水管,為防揚水管中之水逆流,應考慮於泵浦出水口處設置

  • (A) 逆止閥
  • (B) 瓦斯控制閥
  • (C) 地板落水口
  • (D) 清潔口

正確答案:A

詳解:揚水管在泵浦出水口設逆止閥,可防止水逆流。

題號 1-45 單題頁

下列何者有誤,懸臂梁之拉力鋼筋應以?( )於支承處錨於柱或梁

  • (A) 錨定足夠長度
  • (B) 彎鉤
  • (C) 錨定物
  • (D) 剪力鋼筋

正確答案:D

詳解:懸臂梁拉力筋應錨定足夠長度、彎鉤或錨定物於支承處;剪力鋼筋不是錨定方式。

題號 1-46 單題頁

CNS建築結構圖符號FG表

  • (A) 大梁
  • (B) 地梁
  • (C) 小梁
  • (D) 楣梁

正確答案:B

詳解:結構圖符號FG表示地梁(Foundation Girder)。

題號 1-47 單題頁

CNS建築圖符號ELEV表示

  • (A) 昇降機
  • (B) 電扶梯
  • (C) 電器設備
  • (D) 樓板高程

正確答案:A

詳解:CNS建築圖符號ELEV表示昇降機(Elevator)。

題號 1-48 單題頁

CNS建築圖符號ESCA表示

  • (A) 電梯
  • (B) 昇降機
  • (C) 電器設備
  • (D) 自動樓梯(電扶梯)

正確答案:D

詳解:ESCA表示Escalator,即自動樓梯(電扶梯)。

題號 1-49 單題頁

CNS建築結構圖符號CS表示

  • (A) 基礎板
  • (B) 樓板
  • (C) 懸臂板
  • (D) 屋頂板

正確答案:C

詳解:結構圖符號CS表示懸臂板(Cantilever Slab)。

題號 1-50 單題頁

CNS建築結構圖符號SW表示

  • (A) 承重牆
  • (B) 剪力牆
  • (C) 結構牆
  • (D) 隔間牆

正確答案:B

詳解:結構圖符號SW表示剪力牆(Shear Wall)。

題號 1-51 單題頁

CNS建築圖符號尺度FFL表示

  • (A) 地板裝飾面線
  • (B) 地板面線
  • (C) 基地高程線
  • (D) 基地基準線

正確答案:A

詳解:尺度符號FFL為Finished Floor Line,即地板裝飾面線。

題號 1-52 單題頁

CNS建築圖符號材料GIS表示

  • (A) 不銹鋼管
  • (B) 鍍鋅鋼管
  • (C) 鍍鋅鋼板
  • (D) 鑄鐵管

正確答案:C

詳解:材料符號GIS為Galvanized Iron Sheet,即鍍鋅鋼板。

題號 1-53 單題頁

CNS建築圖符號CL表示

  • (A) 水平線
  • (B) 垂直線
  • (C) 牆面線
  • (D) 天花板線

正確答案:D

詳解:CNS符號CL表示Ceiling Line,即天花板線。

題號 1-54 單題頁

CNS建築結構圖構材符號UU表示

  • (A) 上弦構材
  • (B) 上部腹板
  • (C) 腹構材
  • (D) 下弦構材

正確答案:A

詳解:結構圖構材符號UU表示上弦構材,下弦構材為LL。

題號 1-55 單題頁

CNS建築結構圖符號SRC表示

  • (A) 鋼筋混凝土造
  • (B) 鋼骨鋼筋混凝土造
  • (C) 鋼構造
  • (D) 加強磚造

正確答案:B

詳解:結構圖符號SRC為Steel Reinforced Concrete,即鋼骨鋼筋混凝土造。

題號 1-56 單題頁

圖樣之尺度單位除特別規定外,均以公制為準,原則上建築物及混凝土構造物單位為何?

  • (A) m
  • (B) mm
  • (C) cm
  • (D) km

正確答案:C

詳解:建築物及混凝土構造物圖面尺度單位原則採公分(cm);鋼骨木作等用mm。

題號 1-57(複選) 單題頁

建築工程主要的設計圖包含下列哪種圖?

  • (A) 建築配置圖
  • (B) 結構圖
  • (C) 機電配置圖
  • (D) 家具配置圖

正確答案:ABC

詳解:建築主要設計圖含配置圖、結構圖與機電配置圖;家具配置圖屬室內設計。

題號 1-58(複選) 單題頁

依CNS建築製圖規定,建築圖常用文字簡寫符號,下列何者正確?

  • (A) WL:牆面線
  • (B) @:間隔
  • (C) FL:地板面線
  • (D) PM:基準點

正確答案:ABC

詳解:WL為牆面線、@為間隔、FL為地板面線;PM非基準點符號。

題號 1-59(複選) 單題頁

如下圖所示,此建築結構平面圖之敘述,下列何者正確?

第 1-59 題附圖
  • (A) 柱中心線之編號標示縱向由左至右、橫向由下向上
  • (B) 編號2A及A1是單層樓的小柱
  • (C) 虛線表示當層樓板下的梁
  • (D) 以P表示樓板

正確答案:ABC

詳解:圖中柱以縱向由左至右、橫向由下而上編號;2A與A1是小柱,虛線為梁,樓板代號為S而非P。

題號 1-60(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者不正確?

第 1-60 題附圖
  • (A) 此為U型排水溝剖面詳圖
  • (B) 打底混凝土厚度為t2
  • (C) D13鋼筋又可稱3號鋼筋
  • (D) 溝底圓弧半徑W/2

正確答案:BC

詳解:圖中打底混凝土厚度為t1;D13鋼筋為4號鋼筋,故b、c不正確。

題號 1-61(複選) 單題頁

從建築工程位置圖(比例約1/1200)可了解工程座落地點、鄰近相關道路、河川及周邊主要建築物相對關係,故施工前現場工程師可藉此完成哪些準備工作?

  • (A) 工地所在位置
  • (B) 規劃施工之運輸路線
  • (C) 緊急事故聯絡與運送路線
  • (D) 地下管線位置

正確答案:ABC

詳解:位置圖可知工地位置、運輸路線及緊急聯絡路線;地下管線位置需另查管線圖。

題號 1-62(複選) 單題頁

有關建築物細部設計圖之敘述,下列何者正確?

  • (A) 皆由建築師繪製及簽證負責
  • (B) 決定構造型式及主要構造材料
  • (C) 經結構分析與計算,繪製結構圖
  • (D) 電氣、給排水、消防、電信、監控、污水等相關設備交由相關的工程師或技師繪製

正確答案:BCD

詳解:細部設計定構造型式與材料,經結構計算繪結構圖,設備圖由相關技師繪製;並非全由建築師繪製。

題號 1-63(複選) 單題頁

建築立面圖中通常會標示建築物之

  • (A) 外觀各向立面之形狀
  • (B) 外觀建材種類
  • (C) 各樓層高度
  • (D) 開口大小尺寸

正確答案:ABC

詳解:立面圖表達外觀各向形狀、外牆建材、各層高度及門窗開口位置;開口尺寸另見詳圖。

題號 1-64(複選) 單題頁

如下圖所示,木構造隔屏骨架構件名稱,下列何者正確?

第 1-64 題附圖
  • (A) C:邊框
  • (B) F:直立向角料
  • (C) G:斜撐
  • (D) H:水平向角料

正確答案:BCD

詳解:圖中F為直立角料、G為斜撐、H為水平向角料;C為立柱而非邊框,依官方答案。

題號 1-65(複選) 單題頁

如下圖所示屋頂地坪防水隔熱覆蓋式施工法詳圖,下列何者為其適用之構造說明?

第 1-65 題附圖
  • (A) A:PU防水面層
  • (B) B:不織布
  • (C) C:厚度50mm
  • (D) D:坡度1/100

正確答案:ABD

詳解:圖中A為PU防水面層、B為不織布、D為洩水坡度1/100;C水泥粉光層依官方答案不是50mm。

題號 1-66(複選) 單題頁

下列哪些為結構詳圖的內容?

  • (A) 基礎
  • (B) 樓板
  • (C) 電梯
  • (D) 樓梯

正確答案:ABD

詳解:結構詳圖含基礎、樓板、樓梯等;電梯屬設備或建築圖。

題號 1-67(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,圖面修改及欄位規定包含

  • (A) 修改欄置於標題欄上方
  • (B) 修改部分應以雲狀線框出
  • (C) 框旁加繪△
  • (D) △內填註修改日期

正確答案:ABC

詳解:修改欄置於標題欄上方,修改處以雲狀線框出,框旁加繪△;日期填於修改欄。

題號 1-68(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,基準線的編號原則有

  • (A) 橫座標由左至右
  • (B) 橫座標由右至左
  • (C) 縱座標由下而上
  • (D) 縱座標由上而下

正確答案:AC

詳解:基準線編號橫座標由左至右、縱座標由下而上。

題號 1-69(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,平面詳圖的比例包含

  • (A) 1/10
  • (B) 1/50
  • (C) 1/100
  • (D) 1/150

正確答案:AB

詳解:平面詳圖常用比例1/10、1/50;1/100、1/150屬平面圖較小比例。

題號 1-70(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,繪圖的粗實線條用途表示

  • (A) 輪廓線
  • (B) 剖面線
  • (C) 隱蔽線
  • (D) 圖框線

正確答案:ABD

詳解:粗實線用於輪廓線、剖面線、圖框線;隱蔽線用虛線表示。

題號 1-71(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,繪圖的細實線條用途表示

  • (A) 基準線
  • (B) 剖面線
  • (C) 尺度線
  • (D) 鋼筋

正確答案:AC

詳解:細實線用於基準線、尺度線;剖面線為粗線,鋼筋用粗實線。

題號 1-72(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,繪圖的虛線條用途表示

  • (A) 截斷線
  • (B) 隱蔽線
  • (C) 假想線
  • (D) 投影線

正確答案:BCD

詳解:虛線用於隱蔽線、假想線、投影線;截斷線用折線或波浪線。

題號 1-73(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,剖面詳圖比例

  • (A) 1/5
  • (B) 1/20
  • (C) 1/50
  • (D) 1/100

正確答案:ABC

詳解:剖面詳圖比例常用1/5、1/20、1/50;1/100為平面圖比例。

題號 1-74(複選) 單題頁

依CNS國家標準中,平面圖比例

  • (A) 1/10
  • (B) 1/50
  • (C) 1/100
  • (D) 1/200

正確答案:BCD

詳解:平面圖比例常用1/50、1/100、1/200;1/10屬詳圖。

基礎工程

題號 2-1 單題頁

在預壘混凝土注漿時使用之飛灰,其主要化學成份為

  • (A) 氧化鐵及鋁礬土
  • (B) 氧化鋁及二氧化矽
  • (C) 氧化鋁及游離石灰
  • (D) 鋁礬土及游離石灰

正確答案:B

詳解:飛灰主要成分為氧化鋁及二氧化矽,具卜作嵐反應。

題號 2-2 單題頁

下列各項試驗中,何者與基礎工程設計無關?

  • (A) 坍度試驗
  • (B) 標準貫入試驗
  • (C) 地耐力載重試驗
  • (D) 單軸試驗

正確答案:A

詳解:坍度試驗測混凝土工作度,與基礎設計無關;標準貫入、載重、三軸試驗提供地盤資料。

題號 2-3 單題頁

一般使用自由落錘將樁打入土中時,其落錘重量應為樁重的

  • (A) 1-2倍
  • (B) 2-3倍
  • (C) 3-4倍
  • (D) 4-5倍

正確答案:B

詳解:自由落錘打樁,落錘重量約為樁重的2~3倍,以免損壞樁頭。

題號 2-4 單題頁

某基地之地質狀況,經分析結果,於地表3m以下為卵石層夾雜大量粗砂,地下水位為2m,欲開挖至地表下11m,宜採用何種排水工法排水

  • (A) 集水坑
  • (B) 深井
  • (C) 點井
  • (D) 真空排水

正確答案:B

詳解:卵石層夾粗砂、水位淺、開挖至11m,透水性大,宜用深井排水。

題號 2-5 單題頁

依鑽探資料,獲知基地土質內含深厚之礫石層及沉泥,此時,地下室開挖之擋土壁應選擇採用

  • (A) 主樁橫板條
  • (B) 鋼板樁
  • (C) 預鑄混凝土樁
  • (D) 場鑄混凝土樁,最為妥當

正確答案:D

詳解:深厚礫石層與沉泥,鋼板樁難打,主樁橫板條止水差,宜採場鑄混凝土樁。

題號 2-6 單題頁

某基地經鑽探結果,開挖處之土壤N值為4-8,基地北側為學校,南臨醫院,開挖深度為10m,以採用何種擋土牆為宜?

  • (A) 版樁法
  • (B) 預壘排樁工法
  • (C) 場鑄排樁工法
  • (D) 連續壁工法

正確答案:D

詳解:軟弱土層、鄰學校醫院、開挖10m,須低噪音低振動且剛度大,宜用連續壁。

題號 2-7 單題頁

連續壁工程中穩定液主要作用是

  • (A) 支持建築物本身及外加之荷重
  • (B) 維持土體之平衡
  • (C) 抵抗地震之破壞力
  • (D) 使建築物結構系統成為一體

正確答案:B

詳解:穩定液主要作用是維持溝壁土體平衡,防止崩坍。

題號 2-8 單題頁

下列打樁之方式何者噪音最小?

  • (A) 蒸氣式
  • (B) 往復式
  • (C) 重力式
  • (D) 振動式

正確答案:D

詳解:振動式打樁噪音最小,其餘錘擊式噪音大。

題號 2-9 單題頁

版樁拔出時,緊鄰構造物之版樁空隙中,以( )充填並澆水使其密實或視情況而予灌漿,使其周圍之地盤不發生沉陷。

  • (A) 原土
  • (B) 砂
  • (C) 卵石
  • (D) 級配

正確答案:B

詳解:版樁拔出後空隙以砂充填並澆水使其密實,避免地盤沉陷。

題號 2-10 單題頁

地下管道埋設之施工順序下何者為正確?

  • (A) 試掘→擋土板打入→挖掘→管敷設→回填→擋土板拔出
  • (B) 試掘→挖掘→擋土板打入→管敷設→回填→擋土板拔出
  • (C) 挖掘→試掘→擋土板打入→管敷設→回填→擋土板拔出
  • (D) 擋土板打入→試掘→挖掘→管敷設→回填→擋土板拔出

正確答案:A

詳解:管道埋設順序:先試掘查管線,再打擋土板、挖掘、敷管、回填、拔板。

題號 2-11 單題頁

點井工法的計畫時應注意事項,下列何者為錯誤?

  • (A) 由基地內的鑽探瞭解地層縱斷面地質及地下水位
  • (B) 根據滲透水與降雨量計算排水量,決定抽水機容量
  • (C) 實用上,點井得以有效降低水位為集水管以下6m左右
  • (D) 點井設置間隔,粘土質地層時約為3〜5m,砂質地層則約為4〜6m

正確答案:D

詳解:點井設置間隔,黏土質約1~2m,砂質約2~4m,故d敘述錯誤。

題號 2-12 單題頁

有關場鑄混凝土樁的敘述中,下列何者為正確?

  • (A) 特密管之前端部應埋入在已灌注混凝土內約30~50cm
  • (B) 樁底之粘泥應使其混溶在混凝土中不必清除
  • (C) 使用穩定液的目的係防止鑽挖壁面的崩坍
  • (D) 樁頂加灌的混凝土,其目的係防止樁長發生不足

正確答案:C

詳解:穩定液用於防止鑽挖壁面崩坍;樁底黏泥須清除,特密管埋入混凝土約1~2m。

題號 2-13 單題頁

下列何種土質最不適合採用鋼板樁作為地下擋土設施?

  • (A) 粘土
  • (B) 沉泥
  • (C) 礫石
  • (D) 砂土

正確答案:C

詳解:礫石層中鋼板樁難以打入且易損壞,最不適合。

題號 2-14 單題頁

安裝預壘混凝土所用模板,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 模板所受壓力較普通混凝土為大
  • (B) 模板所受之側壓力與灌漿速度有關
  • (C) 灌注高度與模板厚度無關
  • (D) 模板之接縫宜緊密,應無漏漿之現象

正確答案:C

詳解:預壘混凝土的模板側壓與灌注高度、模板厚度有關,故c錯誤。

題號 2-15 單題頁

預壘排樁工法係於施工前,先將地下障礙物清除後,將排樁之位置放樣於基地上,利用鑽機鑽至預定深度後,依( )之順序施工。

  • (A) 拔出鑽桿,同時灌注砂漿,再吊放鋼筋籠
  • (B) 完全拔出鑽桿後,灌注漿,再吊放鋼筋籠
  • (C) 拔出鑽桿,吊放鋼筋籠,再灌注砂漿
  • (D) 先注砂漿再拔出鑽桿後,放鋼筋籠

正確答案:A

詳解:預壘排樁鑽至預定深度後,邊拔出鑽桿邊灌注砂漿,再吊放鋼筋籠。

題號 2-16 單題頁

某基地北臨學校,南依醫院,經地質鑽探N值為1~4之土壤,須開挖深度為6m,今擬施作一擋土牆,宜選用

  • (A) 連續壁工法
  • (B) 主樁橫板條工法
  • (C) 版樁工法
  • (D) 預壘排樁工法

正確答案:D

詳解:軟弱土層、鄰學校醫院、開挖6m,須低噪音低振動,宜用預壘排樁工法。

題號 2-17 單題頁

於建築物周圍施作擋土壁後,構築地下結構體鋼骨柱,或假設支撐柱,而後再行挖土,地下結構體由第一層樓之梁與樓版向下順序構築,並以此結構體作支撐構架,而行開挖之工法稱為

  • (A) 沉箱式工法
  • (B) 壕溝式開挖擋土工法
  • (C) 地下連續壁工法
  • (D) 逆築工法

正確答案:D

詳解:先構築擋土壁與支撐柱,再由1樓樓版向下構築並以結構體作支撐,為逆築工法。

題號 2-18 單題頁

依「營造安全衛生設施標準」規定,雇主對於磚、瓦、木塊或同類材料之堆放,應置放於穩固、平坦之處,整齊緊靠堆置,其高度不超過多少m?

  • (A) 1.6m
  • (B) 1.7m
  • (C) 1.8m
  • (D) 1.9m

正確答案:C

詳解:依營造安全衛生設施標準,磚瓦木塊堆放高度不超過1.8m。

題號 2-19 單題頁

位於市中心區,15×30m地形曲折之基地,四周均有老舊之三層磚造樓房,今欲全開挖至GL-20m宜採用

  • (A) 地錨工法
  • (B) 支撐工法
  • (C) 築島式工法
  • (D) 逆築工法

正確答案:D

詳解:基地狹小四周老舊樓房,開挖深達20m,須減少鄰損,宜採逆築工法。

題號 2-20 單題頁

有關預鑄混凝土樁施工,下列何者錯誤

  • (A) 受錘擊的樁頭必須緊密紮鋼筋
  • (B) 打樁用鐵錘,必須使用重量較大者,以較小之落高打擊
  • (C) 樁頭應儘可能直接與錘接觸,以利重力傳達
  • (D) 不可滾動搬運

正確答案:C

詳解:預鑄樁錘擊樁頭須設緩衝墊,不可直接與錘接觸,以免損壞,故c錯誤。

題號 2-21 單題頁

一般連續壁施工穩定液之pH值在何種範圍較適當?

  • (A) 2.5~4.0
  • (B) 5.5~7.5
  • (C) 7.5~12.0
  • (D) 12.0~14.0

正確答案:C

詳解:連續壁穩定液pH值適當範圍為7.5~12.0,過高或過低皆影響性能。

題號 2-22 單題頁

下列何種擋土支撐工法施工使用最普遍?

  • (A) 內支撐式
  • (B) 預力式
  • (C) 島區式
  • (D) 自立式

正確答案:A

詳解:內支撐式擋土支撐施工簡單可靠,使用最普遍。

題號 2-23 單題頁

造成支撐須承受過大之側壓而變形一般係因為

  • (A) 超挖或不均衡開挖
  • (B) 採用島區施工
  • (C) 施工構台面積大
  • (D) 土壓計安裝位置不當

正確答案:A

詳解:超挖或不均衡開挖,會使支撐承受過大側壓而變形。

題號 2-24 單題頁

連續壁工法係屬於

  • (A) 重力排水
  • (B) 強制排水
  • (C) 地盤固結工法
  • (D) 止水壁工法

正確答案:D

詳解:連續壁連續成牆,水不易通過,屬止水壁工法。

題號 2-25 單題頁

下列何種工法不適宜預鑄樁工法

  • (A) 振動工法
  • (B) 壓埋工法
  • (C) 沖擊法
  • (D) 打擊工法

正確答案:C

詳解:依官方答案,預鑄樁不適合沖擊法施工。

題號 2-26 單題頁

卵礫石地層,其擋土壁通常採用

  • (A) 連續壁
  • (B) 鋼軌樁
  • (C) 鋼鈑樁
  • (D) 擋土柱

正確答案:D

詳解:卵礫石地層硬且大,擋土壁通常採擋土柱(排樁)工法。

題號 2-27 單題頁

一般基礎破壞或失敗之原因,下列何者不正確?

  • (A) 設計錯誤
  • (B) 施工人員過多
  • (C) 施工錯誤
  • (D) 土壤調查不確實

正確答案:B

詳解:基礎破壞常因設計、施工錯誤與土壤調查不確實;施工人員過多不是原因。

題號 2-28 單題頁

下列何者不是強制排水工法?

  • (A) 集水坑排水工法
  • (B) 點井工法
  • (C) 真空深井工法
  • (D) 電氣滲透工法

正確答案:A

詳解:集水坑為重力排水,不是強制排水;點井、真空深井、電氣滲透為強制排水。

題號 2-29 單題頁

排水工法中,成本最低者為

  • (A) 點井
  • (B) 深井
  • (C) 集水坑工法
  • (D) 真空深井工法

正確答案:C

詳解:集水坑工法設備簡單,成本最低。

題號 2-30 單題頁

下列何者為非止水性擋土壁

  • (A) 鋼板樁
  • (B) 地下連續壁
  • (C) 預壘排樁
  • (D) 主樁橫板條

正確答案:D

詳解:主樁橫板條板條間有縫隙,止水差,屬非止水性擋土壁。

題號 2-31 單題頁

島區式開挖工法是那兩種工法之組合

  • (A) 水平支撐工法和地錨工法
  • (B) 斜坡擋土工法和水平支撐工法
  • (C) 逆築工法和地錨工法
  • (D) 斜坡擋土工法和預壘樁工法

正確答案:B

詳解:島區式開挖結合斜坡擋土工法與水平支撐工法兩種工法。

題號 2-32 單題頁

有關地盤改良的目的,下列何者之敘述不正確

  • (A) 增加地盤之支承力
  • (B) 控制地盤之沉陷量
  • (C) 增加水壓及透水性
  • (D) 維持與增進地盤之耐久性

正確答案:C

詳解:地盤改良目的是增加支承力、控制沉陷、增進耐久性,並降低透水性,而非增加水壓與透水性。

題號 2-33 單題頁

在下列何種情況必須採行地盤改良工法?

  • (A) 地盤之支承力不足
  • (B) 地盤堅硬
  • (C) 土壤之N值大於50
  • (D) 地下水壓低及地盤之變形量小

正確答案:A

詳解:地盤支承力不足時,須採地盤改良工法。

題號 2-34 單題頁

為提高土壤承載力,下列何者是不宜採用的改良工法

  • (A) 震動壓實法
  • (B) 置換土壤
  • (C) 砂樁法
  • (D) 土壤上方澆置混凝土

正確答案:D

詳解:在土壤上方澆置混凝土並不改良土壤本身,不宜作為提高承載力的改良工法。

題號 2-35 單題頁

有關主樁橫板條工法,下列敘述何者不正確?

  • (A) 施工簡單而迅速,唯產生噪音及振動
  • (B) 主樁不能回收
  • (C) 止水性差
  • (D) 背填土不妥當時,容易造成地盤沉陷

正確答案:B

詳解:主樁橫板條的主樁可拔出回收,故b說法不正確。

題號 2-36 單題頁

依照營造安全衛生設施標準規定地下室工程擋土支撐應( )檢查一次。

  • (A) 每日
  • (B) 每週
  • (C) 每月
  • (D) 每兩月

正確答案:B

詳解:營造安全衛生設施標準規定,地下室擋土支撐應每週檢查一次。

題號 2-37 單題頁

擋土支撐使用壓力計時應

  • (A) 每日檢查一次
  • (B) 每日檢查三次
  • (C) 每週檢查一次
  • (D) 每月檢查一次

正確答案:B

詳解:擋土支撐使用壓力計,依官方答案每日檢查三次,監控荷重變化。

題號 2-38 單題頁

地錨工法之固定端宜錨錠於何種地質

  • (A) 岩盤
  • (B) 黏土層
  • (C) 粉土層
  • (D) 含水量高之砂層

正確答案:A

詳解:地錨固定端宜錨錠於岩盤,才能提供穩定的抗拔力。

題號 2-39 單題頁

有關逆築工法的描述下列何者不正確

  • (A) 地下層結構由上往下構築
  • (B) 取土口樓版面須補強結構
  • (C) 澆置混凝土時,通常分二次施工
  • (D) 不須做擋土壁

正確答案:D

詳解:逆築工法仍需要擋土壁體,故d不正確。

題號 2-40 單題頁

連續壁鑽掘完成後,可用下列何者儀器來檢測溝壁是否有塌坍現象?

  • (A) 超音波
  • (B) 傾斜儀
  • (C) 垂直照準儀
  • (D) 經緯儀

正確答案:A

詳解:超音波可檢測連續壁槽溝壁面是否崩坍。

題號 2-41 單題頁

以內支撐方法進行開挖作業,那一種施工程序是正確的

  • (A) 打設中間樁→連續壁構築→架設橫檔→架設支撐
  • (B) 連續壁構築→打設中間樁→架設橫檔→架設支撐
  • (C) 連續壁構築→架設橫檔→打設中間樁→架設支撐
  • (D) 打設中間樁→架設支撐→連續壁構築→架設橫檔

正確答案:B

詳解:內支撐程序:連續壁構築、打設中間樁、架設橫檔、架設支撐。

題號 2-42 單題頁

連續壁施工檢測壁體之崩坍現象,通常

  • (A) 每個單元均須檢測
  • (B) 每兩個單元檢查一次
  • (C) 可視監造單位要求採取抽檢
  • (D) 不須檢測

正確答案:A

詳解:連續壁每個單元均須檢測壁體崩坍情形,以確保品質。

題號 2-43 單題頁

基樁施工在澆置混凝土時,使用下列何者方法施工

  • (A) 必須使用木槽傾瀉
  • (B) 使用軟管
  • (C) 使用特密管
  • (D) 預拌車直接傾瀉

正確答案:C

詳解:基樁澆置混凝土使用特密管,由孔底往上灌,以免分離。

題號 2-44 單題頁

( )可以用來監測開挖過程中支撐之受力。

  • (A) 水壓計
  • (B) 土壓計
  • (C) 振動弦應變計
  • (D) 隆起桿

正確答案:C

詳解:振動弦應變計可監測開挖過程中支撐的受力。

題號 2-45 單題頁

斜坡明塹法施工,下列何者敘述不正確?

  • (A) 斜坡坡趾必須保護,避免被破壞
  • (B) 必須控制地下水位
  • (C) 為防止斜坡破壞,斜坡坡面應做適當之保護措施
  • (D) 坡頂不須做排水設施

正確答案:D

詳解:斜坡明塹法坡頂也須做排水設施,防止雨水沖刷,故d不正確。

題號 2-46 單題頁

下列何種工法於開挖區內不需架設支撐?

  • (A) 島區式工法
  • (B) 壕溝式工法
  • (C) 地錨工法
  • (D) 逆築工法

正確答案:C

詳解:地錨工法以錨拉力支撐擋土壁,開挖區內不需架設支撐。

題號 2-47 單題頁

地下水向上流動,使砂質地盤之承載力消失之現象稱為

  • (A) 隆起
  • (B) 砂湧
  • (C) 地盤下陷
  • (D) 浮水

正確答案:B

詳解:地下水向上流動使砂質地盤承載力消失,稱為砂湧。

題號 2-48 單題頁

逆打工程中地下結構體混凝土產生逆向接縫,接縫處可使用下列何種材料填充?

  • (A) 原配比之混凝土
  • (B) 無收縮水泥漿
  • (C) 1:2水泥砂漿
  • (D) 1:2防水水泥砂漿

正確答案:B

詳解:逆打接縫處填充以無收縮水泥漿,避免收縮產生縫隙。

題號 2-49 單題頁

何種土壤於開挖時須考慮隆起的問題?

  • (A) 砂礫石層
  • (B) 卵石層
  • (C) 粘土層
  • (D) 砂土層

正確答案:C

詳解:黏土層開挖卸載後,易有隆起問題;砂礫層則較無此情形。

題號 2-50 單題頁

地錨錨體長度中「有效長」的部位是指

  • (A) 自由長
  • (B) 抗張材長度
  • (C) 全長
  • (D) 錨碇長

正確答案:D

詳解:地錨有效長是指錨碇長,位於穩定地層中產生抗拔力。

題號 2-51 單題頁

下列何者不是地下連續壁工法之優點

  • (A) 低噪音
  • (B) 低振動
  • (C) 成本低
  • (D) 變形小

正確答案:C

詳解:連續壁優點為低噪音、低振動、變形小,但成本較高。

題號 2-52 單題頁

地下連續壁工法中採用壁狀開挖,以旋轉鑽頭鑽挖及反循環排土者,為何種工法?

  • (A) BW
  • (B) ICOS
  • (C) KCC
  • (D) ELSE

正確答案:A

詳解:以旋轉鑽頭鑽挖、反循環排土的連續壁工法為BW工法。

題號 2-53 單題頁

穩定液的添加劑中,為增強地盤之崩坍防止作用應使用

  • (A) 分散劑
  • (B) 鹽水穩定劑
  • (C) 溢水防止劑
  • (D) 增黏劑

正確答案:D

詳解:穩定液加增黏劑可增加黏度,增強防止崩坍作用。

題號 2-54 單題頁

開挖進行中穩定液急速經地盤中之空隙或透水層流出之現象稱為

  • (A) 溢水
  • (B) 流砂
  • (C) 浮水
  • (D) 管湧

正確答案:A

詳解:穩定液急速流入地盤空隙或透水層的現象稱為溢水。

題號 2-55 單題頁

下列何者為重力排水工法?

  • (A) 深井排水
  • (B) 真空吸引排水
  • (C) 點井
  • (D) 電氣滲透

正確答案:A

詳解:深井排水利用重力使水流入井內再抽出,屬重力排水。

題號 2-56 單題頁

下列何者不是穩定液溢水之原因?

  • (A) 地盤有斷層或空洞
  • (B) 穩定液比重過低
  • (C) 穩定液黏性過大
  • (D) 泥膜成性不良

正確答案:B

詳解:依官方答案,穩定液比重過低不是溢水原因。

題號 2-57 單題頁

地下連續壁施工時,開挖機具卡在深槽內的原因很多,下列何者為無關聯之因素

  • (A) 開挖方向偏心
  • (B) 流石落下
  • (C) 壁面突出
  • (D) 開挖機具重量過大

正確答案:D

詳解:開挖機具卡槽因偏心、流石、壁面突出;機具重量過大無直接關係。

題號 2-58 單題頁

下列有關排樁式擋土壁工法之描述,何者不正確?

  • (A) 排樁式擋土壁為連續性之壁體
  • (B) 排樁式擋土壁屬於透水性擋土壁
  • (C) 排樁式擋土壁之施工可採用預鑄樁來施工
  • (D) 排樁式擋土壁之施工為單樁施工之組合

正確答案:B

詳解:排樁式擋土壁樁間有縫隙,屬透水性擋土壁;若稱為連續壁體則視施工而定。

題號 2-59 單題頁

在地下連續壁施工中,下列何者不是造成鋼筋籠上浮之原因?

  • (A) 溝底粘泥沉澱過多
  • (B) 特密管埋入過深
  • (C) 鎖管安裝不良
  • (D) 混凝土灌注速度過快

正確答案:C

詳解:鋼筋籠上浮來自黏泥沉澱、特密管埋太深或灌注過快,鎖管安裝不良與上浮無關。

題號 2-60 單題頁

電氣滲透工法通常使用於

  • (A) 砂質淺層地盤
  • (B) 砂質深層地盤
  • (C) 粘土深層地盤
  • (D) 粘土淺層地盤

正確答案:C

詳解:電氣滲透工法用於滲透性低的粘土深層地盤排水。

題號 2-61 單題頁

利用樁之體積排除同體積之土壤,以壓縮地盤,減少空隙比並達到強化地盤之目的,為下列哪一種工法之原理?

  • (A) 壓實砂樁工法
  • (B) 地下連續壁工法
  • (C) 震實工法
  • (D) 預壓密工法

正確答案:A

詳解:利用樁體積排除同體積土壤以壓縮地盤,為壓實砂樁工法原理。

題號 2-62 單題頁

先開挖基地中央部,構築中央部結構體,並利用該結構體之反力架設支撐後再進行周圍部結構體之構築,此種工法為

  • (A) 壕溝式工法
  • (B) 地下逆打工法
  • (C) 斜坡擋土工法
  • (D) 島區式工法

正確答案:D

詳解:先開挖中央、構築中央結構再架撐施作周圍,為島區式工法。

題號 2-63 單題頁

下列何種工法在基礎開挖時能夠採用較大機械施工

  • (A) 斜坡擋土工法
  • (B) 支撐明塹工法
  • (C) 逆打工法
  • (D) 島區式工法

正確答案:A

詳解:斜坡擋土工法開挖面大且無支撐,可使用較大機械施工。

題號 2-64 單題頁

土壤性質中有所謂的「N」值,其單位為

  • (A) kg/cm2
  • (B) t/m2
  • (C) kg-m/cm2
  • (D) 無單位

正確答案:D

詳解:N值為標準貫入試驗打擊次數,無單位。

題號 2-65 單題頁

下列何者使用於連續壁單元間之接合

  • (A) 鎖管
  • (B) MIP工法
  • (C) 地盤改良工法
  • (D) 特密管

正確答案:A

詳解:連續壁各單元間以鎖管工法接合,留下接頭。

題號 2-66 單題頁

鋼版樁工法不適用於下列何種地盤

  • (A) 砂土層
  • (B) 粘土層
  • (C) 沉泥粘土層
  • (D) 礫石層

正確答案:D

詳解:礫石層中鋼板樁難以打入且易損壞,不適用。

題號 2-67 單題頁

標準土壤貫入試驗之目的是為求得土壤之

第 2-67 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 2-68 單題頁

下列有關鋼版樁工法之描述,何者不正確?

  • (A) 鋼版樁為擋土壁工法之一
  • (B) 有地下水之土壤地層可應用鋼版樁工法施工
  • (C) 鋼版樁的設計一定要全開挖區圍繞閉合
  • (D) 鋼版樁打設必須按順序逐次打入

正確答案:C

詳解:鋼板樁依需要可設置於開挖區局部,不一定要全區圍繞閉合,故c不正確。

題號 2-69 單題頁

逆打工程的牆柱接頭無收縮水泥砂漿之灌漿孔應設於底部,溢漿孔(即排氣孔)應設於頂部,溢漿漿管並高出多少以上?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:C

詳解:逆打接頭灌漿孔設於底部、溢漿孔設於頂部,溢漿管高出15公分以上。

題號 2-70 單題頁

逆打工程的牆柱接頭無收縮水泥砂漿之灌漿需要等待下段混凝土養謢至少須達幾天以上,才可進行施作接頭處理

  • (A) 7天
  • (B) 14天
  • (C) 21天
  • (D) 28天

正確答案:B

詳解:逆打牆柱接頭灌漿須等下段混凝土養護至少14天,收縮穩定後才處理接頭。

題號 2-71 單題頁

逆打工程的柱接頭無收縮水泥砂漿之灌漿完成後,最少幾小時方可拆模?

  • (A) 24小時
  • (B) 36小時
  • (C) 48小時
  • (D) 72小時

正確答案:C

詳解:柱接頭無收縮水泥砂漿灌漿完成後,至少48小時才可拆模。

題號 2-72 單題頁

基礎底部,除有特別規定外,應按設計圖說挖成水平或作台階,如因地形限制,局部須挖成斜面時,其傾斜角度不得大於

  • (A) 5°
  • (B) 10°
  • (C) 15°
  • (D) 20°

正確答案:D

詳解:基礎底部因地形須挖成斜面時,傾斜角度不得大於20度。

題號 2-73 單題頁

基礎底高程如有超挖時,除不予計價外,承包商應將超挖部分以工程司認可之適當材料回填,並按規定予以滾壓或夯實。如超挖部分為岩層,應以何種材料回填?

  • (A) 混凝土
  • (B) 礫石
  • (C) 級配
  • (D) 原土

正確答案:A

詳解:超挖部分若為岩層,須以混凝土回填,才能與岩層良好結合。

題號 2-74 單題頁

基礎混凝土周圍的回填,至少應在澆置混凝土幾天後才能進行?

  • (A) 1天
  • (B) 7天
  • (C) 14天
  • (D) 21天

正確答案:B

詳解:基礎混凝土澆置後至少7天,強度足夠才可回填周圍。

題號 2-75 單題頁

基礎回填應分層填築,除設計圖說或契約另有許可外,應使用機械夯實,且每層鬆方厚度不得超過( )公分。

  • (A) 20公分
  • (B) 30公分
  • (C) 40公分
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:基礎回填應分層機械夯實,每層鬆方厚度不得超過20公分。

題號 2-76 單題頁

基樁工程使用打擊樁施作打樁時,錘之落距不得超過

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:C

詳解:打擊樁施工時,錘之落距不得超過3公尺,以免損壞樁身。

題號 2-77 單題頁

基樁工程使用打擊樁施作打樁時,打擊樁樁錘與樁蓋以及樁蓋與樁之間所用之墊層應採用何種材料,以保護基樁

  • (A) 軟木
  • (B) 硬木
  • (C) 鐵片
  • (D) 銅片

正確答案:B

詳解:樁錘與樁蓋、樁蓋與樁之間以硬木作墊層,可緩衝衝擊保護基樁。

題號 2-78 單題頁

基樁為試打樁時,若非構造物之一部分時,試驗後至少應切除至地面下

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:B

詳解:非構造物一部分的試打樁,試驗後至少切除至地面下1公尺。

題號 2-79 單題頁

預力混凝土樁其樁頂至樁尖須筆直,以直線檢查其平整度時,任何一點之許可差不得大於

  • (A) 1公分
  • (B) 2公分
  • (C) 3公分
  • (D) 4公分

正確答案:B

詳解:預力混凝土樁以直線檢查平整度,任一點許可差不得大於2公分。

題號 2-80 單題頁

反循環樁其最大鑽掘速度每小時以不得大於多少為宜?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:D

詳解:依官方答案,反循環樁最大鑽掘速度每小時以不大於4公尺為宜。

題號 2-81 單題頁

反循環樁澆置混凝土應使用特密管,並避免使混凝土產生析離現象,且其最下端應保持在混凝土面以下至少

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:D

詳解:反循環樁特密管下端應保持在混凝土面以下至少2公尺,避免析離。

題號 2-82 單題頁

全套管鑽掘樁遇挖掘處之土質為軟弱土壤則套管之底端應保持在抓斗開挖面以下幾倍的樁徑?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:全套管鑽掘樁遇軟弱土層,套管底端應保持在抓斗開挖面以下1倍樁徑。

題號 2-83 單題頁

全套管鑽掘樁澆置混凝土時,套管應配合混凝土澆置面上昇拔出,其下端應保持至少埋入混凝土內

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:A

詳解:套管隨混凝土澆置面上昇拔出,下端應至少埋入混凝土內0.5公尺。

題號 2-84 單題頁

下列何者不是地下開挖安全觀測系統之儀器?

  • (A) 水位觀測井
  • (B) 鄰房傾度盤
  • (C) 水壓計
  • (D) 紅外線測距儀

正確答案:D

詳解:水位井、傾度盤、水壓計為安全觀測儀器;紅外線測距儀非地下開挖安全觀測系統之儀器。

題號 2-85 單題頁

下列何種地盤狀況不適合以地盤改良工法處理?

  • (A) 基地地質軟弱
  • (B) 基地承載力不足
  • (C) 基地鄰近斷層
  • (D) 基地開挖面有隆起危險

正確答案:C

詳解:基地鄰近斷層為地質構造問題,不是地盤改良所能處理;軟弱、承載不足、隆起可改良。

題號 2-86 單題頁

營建工程剩餘土石之流向管制應由何者辦理?

  • (A) 起造人
  • (B) 監造人
  • (C) 承造人
  • (D) 專案管理人(PCM)

正確答案:C

詳解:營建剩餘土石方的流向管制,應由承造人辦理。

題號 2-87 單題頁

有關地下室開挖施工時發生隆起事故的原因,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 擋土壁在開挖面下的深度不足
  • (B) 水壓引起的隆起,一般發生在黏土層下方為砂質有壓水層
  • (C) 開挖面下黏土層厚度不足以抵抗上揚水壓
  • (D) 由於土壤中滲透水的作用,土粒子流出而於地盤內形成管狀水道

正確答案:D

詳解:管狀水道(管湧)是土粒隨滲流流出的現象,不是隆起的原因,故d錯誤。

題號 2-88(複選) 單題頁

基礎施工發生災害以下何者為因擋土壁體施工不良所致?

  • (A) 擋土壁體接頭處理不當
  • (B) 基地周圍排水不良
  • (C) 混凝土澆置不當產生蜂窩致強度不足
  • (D) 止水壁公母單元端處理不當導致接頭處漏水

正確答案:ACD

詳解:擋土壁體接頭處理不當、混凝土蜂窩、公母單元端處理不當,皆為壁體施工不良所致。

題號 2-89(複選) 單題頁

下列對地盤改良之敘述何者正確?

  • (A) 砂性地層欲增加其相對密度,採用預載工法可獲得良好之改良效果
  • (B) 生石灰樁工法是在軟弱土層構築生石灰之柱樁,以取代砂樁利用生石灰之吸水、蒸發乾燥、膨脹、吸著作用等,使粘土壓密脫水
  • (C) 採用排樁擋土進行深開挖時,常於樁間外側施作CCP樁,其目的為增加擋土壁之止水性
  • (D) 灌漿工法是將水泥漿或化學藥液等材料壓入地盤內之空隙,以提高地盤止水性或地盤強度之工法

正確答案:BCD

詳解:生石灰樁使黏土脫水壓密,CCP樁增加止水,灌漿提高止水與強度;預載工法不適用砂性地層。

題號 2-90(複選) 單題頁

有關建築開挖擋土措施施工,下列何者為施工前應有之準備工作?

  • (A) 選用擋土工法
  • (B) 擬定擋土計畫
  • (C) 擋土牆深度之量測
  • (D) 擬定災害應變措施

正確答案:ABD

詳解:擋土施工前應選工法、擬計畫、擬災害應變措施;深度量測屬施工中作業。

題號 2-91(複選) 單題頁

建築物周邊回填方可以土壤或石料分層填築,有關每層鬆方厚度之規定,下列何者不正確?

  • (A) 土壤每層填築不得超過50cm
  • (B) 土壤每層填築不得超過30cm
  • (C) 石料每層填築不得超過30cm
  • (D) 石料每層填築不得超過50cm

正確答案:AD

詳解:回填每層鬆方厚度,土壤不得超過30cm、石料不得超過30cm,故土壤50cm及石料50cm不正確。

題號 2-92(複選) 單題頁

有關置換土方之地盤改良工法,下列何者為其主要目的?

  • (A) 提高建蔽率
  • (B) 提昇地盤承載力
  • (C) 穩定其透水性
  • (D) 控制土壤沉陷量

正確答案:BCD

詳解:置換土方地盤改良可提昇承載力、穩定透水性、控制沉陷;與建蔽率無關。

題號 2-93(複選) 單題頁

建築物位於砂質地盤進行地下室開挖作業,若引起周邊下陷之現象,下列何者為其原因?

  • (A) 擋土牆打設深度不足
  • (B) 擋土牆自身勁度不足
  • (C) 橫向水平支撐跨距過密
  • (D) 地下水抽取過量

正確答案:ABD

詳解:擋土牆深度不足、剛度不足及地下水抽取過量,皆會使周邊下陷;支撐跨距過密則可減少變形。

題號 2-94(複選) 單題頁

在都會區進行深開挖時,擋土壁工法之選擇考量重點為何?

  • (A) 具止水性,避免開挖滲水掏空地層
  • (B) 良好之施工性,可有效控制噪音及振動
  • (C) 擋土壁構造美觀
  • (D) 足夠之強度以抵抗側壓力

正確答案:ABD

詳解:都會區深開挖擋土壁須止水、低噪音低振動及足夠強度;美觀並非重點。

題號 2-95(複選) 單題頁

有關鋼版樁施工之敘述,下列何者為正確?

  • (A) 背填土壤宜使排水迅速、減少積水引起之側壓力
  • (B) 打設時能使版樁之前端向外斜出
  • (C) 採打擊式施工打樁,易有噪音發生
  • (D) 產生版樁扭轉、傾斜等現象與樁之長度無關

正確答案:ABC

詳解:鋼板樁背填土宜排水良好,打設時前端宜外斜,打擊式噪音大;扭轉傾斜與樁長有關。

題號 2-96(複選) 單題頁

在連續壁施工時,有關穩定液的功能,下列何者不正確?

  • (A) 穩定抓斗不致碰撞開挖壁面
  • (B) 潤滑開挖壁面
  • (C) 增加開挖摩擦力
  • (D) 抵抗開挖面土壓與水壓

正確答案:ABC

詳解:穩定液功能為潤滑、保護壁面、抵抗土水壓並防崩坍;此題依官方答案a、b、c為不正確。

題號 2-97(複選) 單題頁

下列何者是止水性壁體?

  • (A) 連續壁
  • (B) 鋼軌樁
  • (C) CCP樁
  • (D) 擋土柱

正確答案:AC

詳解:連續壁與CCP樁(樁間緊密咬合)止水性好;鋼軌樁與擋土柱間有縫隙。

題號 2-98(複選) 單題頁

下列何者為基礎施工不良導致發生災害之原因?

  • (A) 連續壁壁體混凝土強度不足
  • (B) 連續壁公母單元端版的泥膜沒有刷除,導致接頭處漏水
  • (C) 連續壁鋼筋籠配筋間距過密,造成混凝土澆置產生蜂窩
  • (D) 地盤為卵礫石土壤,開挖底部發生砂湧現象

正確答案:ABC

詳解:壁體強度不足、泥膜未刷除、配筋過密造成蜂窩,均屬施工不良;砂湧則屬地層因素。

題號 2-99(複選) 單題頁

地盤改良旨在改善軟弱地盤的工程性質,増加工程的穩定性,下列哪些是影響地盤改良工程考量的要件?

  • (A) 構造物用途的重要性
  • (B) 未來使用後室內空間變更的難易度
  • (C) 改良區域之範圍及軟弱地盤深度
  • (D) 環境因素

正確答案:ACD

詳解:地盤改良需考量構造物重要性、改良範圍與深度、環境因素;與室內空間變更難易無關。

題號 2-100(複選) 單題頁

地下工程施工中地盤內的水容易導致事故,因此,地下水之抽排水作業愈受重視,有關地下水抽排水作業下列何者正確?

  • (A) 集水井排水工法一般使用於透水性較佳之礫石或砂礫地層且挖方深度較淺的挖方作業中
  • (B) 集水坑常配合開挖之進行而設置於最深處,其深度一般為2.0~3.0m
  • (C) 基地內須做好安全措施,對於基地周邊環境不要去理會,以免與鄰地發生糾紛
  • (D) 集水坑以不影響施工作業為原則

正確答案:AD

詳解:集水坑適用透水性佳之淺挖方,須不影響施工;基地周邊環境仍須注意。

題號 2-101(複選) 單題頁

下列敘述何者係為深開挖所引起之管湧或砂湧現象?

  • (A) 於無凝聚性土壤內之深開挖,因擋土壁之漏水或是水由開挖面外,向開挖面內滲流
  • (B) 擋土壁因滲流壓力而將土砂帶出,使地層掏空形成管道化之現象
  • (C) 於黏土層內進行深開挖,當達到某一鄰界深度後,所產生開挖面外土壤向開挖面內流動而成地面隆起之現象
  • (D) 當滲流由開挖面外繞過擋水板樁向開挖面內滲流

正確答案:ABD

詳解:管湧或砂湧為滲流將土砂帶出,使地層掏空;黏土隆起則屬隆起現象。

題號 2-102(複選) 單題頁

下列哪幾種試驗是評估基礎土壤承載力之方法?

  • (A) 針入度試驗
  • (B) 單軸壓縮試驗
  • (C) 平板載重試驗
  • (D) 馬歇爾試驗

正確答案:BC

詳解:評估承載力有單軸壓縮試驗與平板載重試驗;針入度與馬歇爾試驗是瀝青試驗。

題號 2-103(複選) 單題頁

當開挖面在地下水位以下,且所選擇之擋土設施具有擋水功能時,有關背側之水壓力的評估,下列敘述何者正確?

  • (A) 當擋土設施底部貫入不透水層時,靜態水壓力為其評估項目之一
  • (B) 當擋土設施底部貫入砂性底層時,應考量地下水在滲流狀態下的滲流壓力
  • (C) 地震作用時額外增加的水壓力為動態水壓力評估項目之一
  • (D) 擋土設施的週邊若為透水良好的砂或礫石等地質時,不需要觀測動態水壓力

正確答案:ABC

詳解:擋水結構背側水壓評估含靜態水壓、滲流壓力與地震時動態水壓;砂礫層亦應觀測。

題號 2-104(複選) 單題頁

下列何者不屬於重力排水工法?

  • (A) 集水坑
  • (B) 深井
  • (C) 點井
  • (D) 真空抽水

正確答案:CD

詳解:點井與真空抽水屬強制排水;集水坑與深井是依重力排水。

題號 2-105(複選) 單題頁

下列何者屬於建築物基礎工程項目?

  • (A) 擋土措施
  • (B) 抽排水設施
  • (C) 地盤改良
  • (D) 地下室內裝修

正確答案:ABC

詳解:基礎工程含擋土措施、抽排水設施與地盤改良;地下室內裝修屬裝修工程。

題號 2-106(複選) 單題頁

下列敘何者為基礎施工中因地下水引起之問題?

  • (A) 坡面洗掘
  • (B) 隆起
  • (C) 土壤風化
  • (D) 地盤凍結膨脹

正確答案:ABD

詳解:地下水引起坡面洗掘、隆起與凍結膨脹;土壤風化與地下水無直接關係。

題號 2-107(複選) 單題頁

預力混凝土樁澆置後之養護計畫,包括以下哪些項目?

  • (A) 養護方法
  • (B) 養護時間
  • (C) 濕度
  • (D) 溫度

正確答案:ABD

詳解:預力混凝土樁養護計畫含養護方法、時間與溫度;濕度並非列入項目。

題號 2-108(複選) 單題頁

反循環樁開始鑽掘至混凝土澆置完畢以前,樁孔內之

  • (A) 水位應經常保持比地下水位高2公尺以上
  • (B) 水位應經常保持與地下水位等高
  • (C) 循環水之泥水比重應保持在0.9~1.0範圍內
  • (D) 循環水之泥水比重應保持在1.02~1.08範圍內

正確答案:AD

詳解:反循環樁孔內水位須比地下水位高2公尺以上,泥水比重保持1.02~1.08。

題號 2-109(複選) 單題頁

反循環樁澆置混凝土應以特密管施工,特密管吊放完畢後,應施作

  • (A) 泥水循環處理20分鐘以上清理孔底淤泥
  • (B) 且於澆置混凝土5分鐘前不得停止
  • (C) 泥水循環處理10分鐘清理孔底淤泥
  • (D) 於澆置混凝土15分鐘前停止

正確答案:AB

詳解:特密管放妥後,須泥水循環20分鐘以上清孔底淤泥,且澆置前5分鐘內不得停止。

題號 2-110(複選) 單題頁

場鑄混凝土樁的完整性檢驗以下哪些規定是正確?

  • (A) 總組數100%之基樁做基樁埋設測管
  • (B) 總組數5%之基樁做基樁超音波試驗
  • (C) 總組數10%之基樁做基樁埋設測管
  • (D) 總組數2%之基樁做基樁超音波試驗

正確答案:AB

詳解:場鑄樁完整性檢驗,總組數100%埋設測管,並至少5%做超音波試驗。

題號 2-111(複選) 單題頁

有關基樁完整性檢驗的測管準備、安裝試驗,以下敘述哪些是正確?

  • (A) 試驗之基樁應預先埋設4支測管
  • (B) 測管長度依配合基樁之長度並高出樁頂至少20㎝
  • (C) 澆置混凝土前及試驗時,測管內均須充滿水
  • (D) 澆置混凝土7天後,得進行超音波試驗

正確答案:ABCD

詳解:基樁預埋4支測管,高出樁頂至少20cm,管內充水,澆置7天後可做超音波試驗。

題號 2-112(複選) 單題頁

基樁完整性檢驗報告內容包括以下哪些?

  • (A) 試驗儀器及方法之描述
  • (B) 試驗結果紀錄、分析及研判
  • (C) 基樁缺陷種類及位置
  • (D) 補樁施工計畫

正確答案:ABC

詳解:完整性檢驗報告含儀器方法、結果分析研判及缺陷種類位置;補樁計畫另案。

土方工程

題號 3-1 單題頁

土方開挖深度控制不當,導致超挖時,其超挖部份應按下列何種方式處理:

  • (A) 回填至原計劃高度
  • (B) 回填並夯實至原計劃高度
  • (C) 加設一段支撐
  • (D) 加速趕工

正確答案:B

詳解:超挖部分須回填並夯實至原計畫高度,確保地盤承載力。

題號 3-2 單題頁

基礎完工後,部份基地需要借土回填,回填土部份必須分層回填,加壓夯實,每層回填不宜超過

  • (A) 30cm
  • (B) 40cm
  • (C) 50cm
  • (D) 60cm

正確答案:A

詳解:回填土須分層加壓夯實,每層不宜超過30公分,以達壓實度。

題號 3-3 單題頁

開挖地下室工程時先施工一樓的地板,再將此地板當作支保工進行下部的開挖,並同時進行上部的工程,此施工法稱之為

  • (A) 築島式工法
  • (B) 撐梁支保工法
  • (C) 逆築工法
  • (D) 壕槽式開挖工法

正確答案:C

詳解:先做一樓地板當支撐再向下開挖並同時進行上部工程,為逆築工法。

題號 3-4 單題頁

瀝青混凝土路面之壓實分為初壓、續壓及終壓三個過程,有關初壓下列何者為誤?

  • (A) 先用膠輪壓路機將瀝青拌合料舖壓平實
  • (B) 壓路機前後滾壓時,最少應重疊後輪一半
  • (C) 壓路機之滾壓應慢行,以不超過5公里/小時為宜
  • (D) 壓路機輪周應保持濕潤

正確答案:A

詳解:瀝青混凝土初壓應先用鋼輪壓路機,不是膠輪壓路機,故a有誤。

題號 3-5 單題頁

道路埋設管渠溝,當挖溝之深度不慎超挖時,則應以下列何種最適合材料回填至規定高度

  • (A) 原挖掘之土石料
  • (B) 砂石級配料
  • (C) 混凝土
  • (D) 瀝青混凝土

正確答案:B

詳解:超挖後以砂石級配料回填至規定高度,易夯實且承載良好。

題號 3-6 單題頁

有關土方開挖用施工機械的下列敘述中,何者為錯誤?

  • (A) 推土機一般最適合於搬運距離60公尺以內的推土作業
  • (B) 拖戽挖土機適合於機械放置位置的基盤面以下之低處開挖,作業範圍較大,但掘削力稍弱
  • (C) 動力鏟對於機械放置位置的基盤面以下之開挖具有較大掘削力
  • (D) 蚌殼挖土機適合於場地的垂直開挖

正確答案:C

詳解:動力鏟適合開挖機械位置以上,基盤面以下之開挖掘削力較小,故c錯誤。

題號 3-7 單題頁

某工地欲傾倒土方數為430m³,利用5台傾卸卡車(每台裝載量為4.5m³)每天以工作8小時計算,每輛車平均每趟載運時間(包括等待、裝載、運送、傾卸等全部工作)約為40分鐘,則所需搬運日數為若干?但土之鬆疏率為1.2倍。

  • (A) 23天
  • (B) 15天
  • (C) 3天
  • (D) 2天

正確答案:D

詳解:430×1.2=516m³;每車日運12趟×4.5=54m³,5車270m³/日,516/270≈1.9,需2天。

題號 3-8 單題頁

鋼卷尺之說明書內註明此尺長度為50m,經檢定比真尺長0.005m,若以此尺量某距離為426.43m,則該距離實際真長應為幾m?

  • (A) 426.39
  • (B) 426.47
  • (C) 426.56
  • (D) 425.68

正確答案:A

詳解:尺比真尺長0.005m/50m,故實長=426.43×(49.995/50)≈426.39m。

題號 3-9 單題頁

下圖所示為測量方格樁之地盤面高,方格樁間距離均為8m,各測點標高如下(單位為m)(1)-->4.60(2)-->4.80(3)-->5.30(4)-->5.50(5)-->4.40(6)-->4.80(7)-->4.90(8)-->5.40(9)-->4.00(10)-->4.20(11)-->4.80(12)-->5.00(13)-->3.90(14)-->4.40(15)-->4.70若以標高4.55m施行整地,則土方為

第 3-9 題附圖
  • (A) 剩餘75.2m³
  • (B) 剩餘175.2m³
  • (C) 不足75.2m³
  • (D) 不足155.2m³

正確答案:A

詳解:依圖分8格,各格平均高相加得4.697m;(4.697−4.55)×512≈75.2m³,高於4.55m故剩餘。

題號 3-10 單題頁

下圖所示為測量方格樁之地盤面高,方格樁間距離均為8m,各測點標高如下(單位為m),若要使挖土量與填土量平衡時,應以多少標高整地?

第 3-10 題附圖
  • (A) 4.25m
  • (B) 4.60m
  • (C) 4.70m
  • (D) 4.75m。(1)-->4.60(2)-->4.80(3)-->5.30(4)-->5.50(5)-->4.40(6)-->4.80(7)-->4.90(8)-->5.40(9)-->4.00(10)-->4.20(11)-->4.80(12)-->5.00(13)-->3.90(14)-->4.40(15)-->4.70

正確答案:A

詳解:依各格方格法算平均高程約4.70m,與官方答案4.25m不符,依官方答案記載。

題號 3-11 單題頁

下列何種機具適合長距離,刮土運土及平土之用

  • (A) 推土機
  • (B) 鏟土機
  • (C) 刮運機
  • (D) 鋤土機

正確答案:C

詳解:刮運機可自行刮土、運土、平土,適合長距離作業。

題號 3-12 單題頁

下列情形何者錯誤,在基礎及地下構造完成後,回填用土必須

  • (A) 成份乾淨,不含木屑、草、樹根等有機物
  • (B) 粘土回填需分層撒水夯實再填每層以30cm為限
  • (C) 可使用砂石級配回填
  • (D) 夯實宜使用木夯或夯實機

正確答案:B

詳解:黏土回填每層以30cm為限不妥,應更薄且需控制含水量,故b錯誤。

題號 3-13 單題頁

下列何者不適合作為構造物開挖後之回填材料

  • (A) 開挖之石碴
  • (B) 腐植土
  • (C) 風化岩石
  • (D) 天然砂石

正確答案:B

詳解:腐植土含有機物,易腐爛沉陷,不適合作為回填材料。

題號 3-14 單題頁

適用於填方區粘性土層之滾壓機械為

  • (A) 羊腳滾
  • (B) 挖土機
  • (C) 震動壓路機
  • (D) 膠輪壓路機

正確答案:A

詳解:羊腳滾可揉壓黏性土層,適合填方區粘性土壓實。

題號 3-15 單題頁

土方之運輸應按下列何種狀態計算工作量

  • (A) 壓實方
  • (B) 天然方
  • (C) 鬆方
  • (D) 壓實方、天然方、鬆方三者之平均值

正確答案:B

詳解:土方運輸量按天然方計算工作量,以便與設計土方對照。

題號 3-16 單題頁

級配石料之滾壓作業,應使用何種施工機械

  • (A) 裝載機
  • (B) 平路機
  • (C) 震動壓路機
  • (D) 50T膠輪壓路機

正確答案:C

詳解:級配石料宜用震動壓路機滾壓,使骨材嵌合緊密。

題號 3-17 單題頁

某一土壤之脹縮係數,假定在天然狀態為a,壓實狀態為b,挖鬆狀態為c,則其合理關係為

  • (A) a>b>c
  • (B) a<b<c
  • (C) b<c<a
  • (D) c>a>b

正確答案:D

詳解:土壤挖鬆後體積變大,壓實後變小,故挖鬆c>天然a>壓實b。

題號 3-18 單題頁

黏性土壤若須回填夯實時,下列何種壓實機具不宜

  • (A) 平滑輪壓路機
  • (B) 膠輪壓路機
  • (C) 羊腳滾
  • (D) 震動壓路機

正確答案:A

詳解:平滑輪壓路機壓實黏性土效果差,不宜;羊腳滾等較合適。

題號 3-19 單題頁

適用於工作面積大數量較多,運距約300m~2000m中程距離之運輸機具為( )為宜。

  • (A) 推土機
  • (B) 推土機加掛斗
  • (C) 卡車
  • (D) 刮運機

正確答案:D

詳解:運距300~2000m中程距離、面積大數量多,宜用刮運機。

題號 3-20 單題頁

適用於非黏性土方及級配石料之滾壓機具為

  • (A) 平路機
  • (B) 羊腳滾
  • (C) 振動壓路機
  • (D) 五十噸級膠輪壓路機

正確答案:C

詳解:非黏性土與級配石料,宜用振動壓路機滾壓。

題號 3-21 單題頁

砂質土基層之舖築滾壓機具,下列何者不宜使用?

  • (A) 羊腳滾
  • (B) 推土機
  • (C) 震動壓路機
  • (D) 膠質壓路機

正確答案:A

詳解:羊腳滾適用黏性土,不宜用於砂質土基層。

題號 3-22 單題頁

天然級配基層之舖築,下列何種機具不宜

  • (A) 平路機
  • (B) 三輪壓路機
  • (C) 震動壓路機
  • (D) 膠輪壓路機

正確答案:D

詳解:天然級配基層宜用平路機、三輪或震動壓路機,膠輪壓路機不宜。

題號 3-23 單題頁

有支撐及構台之地下室第一層土方開挖,宜由何處開始挖土,以利工作進行

  • (A) 構台架處開始
  • (B) 從距離棄土最遠處開始
  • (C) 從距離棄土最近處開始
  • (D) 從擋土壁四周開始

正確答案:A

詳解:有支撐及構台之地下室第一層土方,宜由構台架處開始挖,利於機具作業。

題號 3-24 單題頁

斜坡明塹工法坡面及坡肩產生龜裂上浮現象,下列處置方法何者有誤?

  • (A) 龜裂處以水泥漿填充防止水之滲透
  • (B) 重修開挖坡面使其平緩
  • (C) 除去坡肩上之活載重轉置於開挖底面中央
  • (D) 改良開挖面之地盤

正確答案:C

詳解:坡肩活載重應移除,不應轉置於開挖底面中央,c處置有誤。

題號 3-25 單題頁

通常加勁擋土牆興建的施工次序是

  • (A) 由左而右
  • (B) 由右而左
  • (C) 由下而上
  • (D) 由上而下

正確答案:C

詳解:加勁擋土牆由下而上逐層施工,並分層回填加勁。

題號 3-26 單題頁

下列哪一類土壤回填對擋土牆產生的主動土壓力最小?

  • (A) 排水良好的顆粒土壤
  • (B) 混合沉泥的砂土
  • (C) 軟弱黏土
  • (D) 砂土與黏土混合

正確答案:A

詳解:排水良好的顆粒土壤內摩擦角大,主動土壓力最小。

題號 3-27 單題頁

高坡土方開挖順序應為

  • (A) 從頂層開挖由下而上
  • (B) 從底部開挖利用自然塌下較省工
  • (C) 從哪裡開挖都無所謂
  • (D) 應以施工方便為原則

正確答案:A

詳解:高坡土方開挖應由頂層往下,以防坍塌。

題號 3-28 單題頁

採用內支撐開挖工法應先執行下列哪項工作?

  • (A) 架設支撐
  • (B) 架設橫檔
  • (C) 施加支撐預力
  • (D) 打設中間樁

正確答案:D

詳解:內支撐開挖,先施打中間樁,再架設支撐與橫檔。

題號 3-29 單題頁

下列哪個試驗與土壤分類無關

  • (A) 比重試驗
  • (B) 篩分析
  • (C) 塑性限度試驗
  • (D) 液性限度試驗

正確答案:A

詳解:依官方答案,比重試驗與土壤分類無關;分類常用篩分析與阿太堡限度。

題號 3-30 單題頁

基礎工程中夯實試驗的目的為

  • (A) 決定填土材料的種類
  • (B) 控制填土材料的承載力
  • (C) 決定夯實的次數
  • (D) 決定夯實機器種類

正確答案:B

詳解:夯實試驗用來決定填土最佳含水量與最大乾密度,控制承載力,依官方答案。

題號 3-31 單題頁

開挖面下方為何種土層時,應檢討其抵抗塑性隆起之穩定性?

  • (A) 礫石土
  • (B) 軟弱黏土
  • (C) 砂質土
  • (D) 砂礫土

正確答案:B

詳解:軟弱黏土承載力低,開挖卸載後易發生塑性隆起,須檢討抵抗隆起的穩定性。

題號 3-32 單題頁

下列何種擋土措施不是靠植入地盤中之加勁材來提供擋土之能力?

  • (A) 背拉式地錨擋土牆
  • (B) R.C重力式擋土牆
  • (C) 加勁擋土牆
  • (D) 地釘強化式擋土壁

正確答案:B

詳解:RC重力式擋土牆靠自重抵抗土壓,不是靠植入地盤的加勁材。

題號 3-33 單題頁

欲使擋土牆背後回填層能順利排水,排水管周圍應增設濾層,濾層材料平均粒徑Df與回填土平均粒徑Db應

  • (A) Df>Db
  • (B) Df<Db
  • (C) Df -Db
  • (D) 毫無關係

正確答案:A

詳解:濾層平均粒徑Df須大於回填土Db,使水能通過又不使土粒流入排水管。

題號 3-34 單題頁

某土方工程測得之單位重(rt)等於1.87t/m³,含水量為10%,則該土壤之乾單位重(rd)等於

  • (A) 1.6t/m³
  • (B) 1.65t/m³
  • (C) 1.7t/m³
  • (D) 1.75t/m³

正確答案:C

詳解:乾單位重=濕單位重÷(1+含水量)=1.87÷1.10=1.7t/m³。

題號 3-35 單題頁

下列土方機械之中何者最適合於地盤上方堅硬土質之開挖

  • (A) 後退式挖土機
  • (B) 動力鏟
  • (C) 拖斗挖土機
  • (D) 蚌殼挖土機

正確答案:B

詳解:動力鏟(正鏟)掘削力大,最適合地盤上方堅硬土質的開挖。

題號 3-36 單題頁

推土機之有利運距為( )以內。

  • (A) 60m
  • (B) 200m
  • (C) 500m
  • (D) 1000m

正確答案:A

詳解:推土機有利運距約60公尺以內,過遠效率下降。

題號 3-37 單題頁

有關土方工程,下列何者不必考慮?

  • (A) 土壤之物理性質
  • (B) 地下水之水位
  • (C) 土壤之含水量
  • (D) 地下水之水質

正確答案:D

詳解:土方工程考慮土壤性質、含水量與地下水位;地下水水質與開挖較無關。

題號 3-38 單題頁

若硬岩石分別為自然方、鬆方、實方且同重,則其體積間相互關係何者為正確?

  • (A) 鬆方>自然方>實方
  • (B) 實方>自然方>鬆方
  • (C) 自然方>鬆方>實方
  • (D) 鬆方>實方>自然方

正確答案:D

詳解:依官方答案,岩石體積關係為鬆方>實方>自然方。

題號 3-39 單題頁

一般土方工程除岩盤或堅硬之土層外,開挖高度在2~5m時,其開挖面傾斜度不可超過

  • (A) 45°
  • (B) 60°
  • (C) 75°
  • (D) 90°

正確答案:A

詳解:依官方答案,開挖高度2~5m時,開挖面傾斜度不可超過45°。

題號 3-40 單題頁

迴轉半徑是由機具之質量中心至

  • (A) 機具尾端
  • (B) 伸長臂尾端
  • (C) 駕駛尾座
  • (D) 伸長臂最大伸展長度

正確答案:D

詳解:機具迴轉半徑指自軸心至伸長臂最大伸展長度。

題號 3-41 單題頁

非粘性土壤如其有效應力為零,完全上喪失其載重能力,且土層表面呈顫動現象稱為

  • (A) 管湧
  • (B) 隆起
  • (C) 流砂
  • (D) 毛細現象

正確答案:C

詳解:非黏性土有效應力為零、土層顫動喪失承載力,稱為流砂。

題號 3-42 單題頁

與土質無關的試驗是

  • (A) 壓密試驗
  • (B) 透水試驗
  • (C) 坍度試驗
  • (D) 單位體積重量試驗

正確答案:C

詳解:坍度試驗用於混凝土工作度,與土質無關;壓密、透水、單位重為土質試驗。

題號 3-43 單題頁

下列何項土壤較常發生過度夯實之可能

  • (A) 礫石
  • (B) 砂土
  • (C) 粉土
  • (D) 黏土

正確答案:D

詳解:黏土含水量高、透水性差,過度夯實易造成彈簧土,較常發生過度夯實。

題號 3-44 單題頁

下列何項之土方數量係以鬆方計列

  • (A) 挖土機之挖土方數量
  • (B) 卡車之載運土方數量
  • (C) 估價單之土方數量
  • (D) 標單之土方數量

正確答案:B

詳解:卡車載運的土方體積為挖鬆後狀態,以鬆方計;挖方、估價單、標單採天然方。

題號 3-45 單題頁

設土壤開挖後膨脹量為(1+10%),再加水回填之收縮量為90%,則某基腳挖土10m³後底部澆置R.C計為1m³,將挖出之土回填後

  • (A) 尚餘1m³
  • (B) 不足1m³
  • (C) 尚餘0.9m³
  • (D) 尚餘0.1m³

正確答案:C

詳解:依官方答案,挖出10m³扣除RC 1m³後回填,餘0.9m³。

題號 3-46 單題頁

下列何者於開挖後膨脹量為最大

  • (A) 砂質土
  • (B) 含沉泥砂土
  • (C) 黏土與砂土混合
  • (D) 硬岩石層

正確答案:D

詳解:硬岩石開挖破碎後空隙最多,膨脹量最大。

題號 3-47 單題頁

下列何者於開挖後最能適合原挖方回填

  • (A) 含沉泥砂土
  • (B) 軟弱黏土
  • (C) 砂礫石
  • (D) 硬岩石

正確答案:C

詳解:砂礫石透水良好、易夯實,最適合原挖方回填。

題號 3-48 單題頁

挖方開挖後之邊坡,須正確合於設計之坡度,邊坡之表面須平整。開挖深度在多少以上應設置擋土支撐、邊坡保護或張設防護網?

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.2公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 1.8公尺

正確答案:C

詳解:開挖深度達1.5公尺以上,應設擋土支撐、邊坡保護或防護網。

題號 3-49 單題頁

挖方之計量單位為

  • (A) 噸
  • (B) 公斤
  • (C) 立方公分
  • (D) 立方公尺

正確答案:D

詳解:挖方以體積計量,單位為立方公尺。

題號 3-50 單題頁

基礎開挖後,如發現有不適用之基礎材料時,基礎應挖成水平,並掘至最低基礎底面以下,至少30㎝,並予以整平及壓實至最大乾密度之

  • (A) 80%
  • (B) 85%
  • (C) 90%
  • (D) 95%

正確答案:C

詳解:不適用基礎材料挖至基底以下至少30cm,壓實至最大乾密度的90%。

題號 3-51 單題頁

露天開挖作業的垂直開挖深度達幾公尺以上者,應指定露天開挖作業主管

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 2.5公尺
  • (D) 3公尺

正確答案:A

詳解:露天開挖垂直深度達1.5公尺以上,應指定露天開挖作業主管。

題號 3-52 單題頁

沒有擋土設施之開挖且契約圖說未標示開挖計價線時,一般構造物以自構造物外緣外50公分處按V(垂直向):H(水平向)之邊坡開挖計價線計量

  • (A) 1:0.5
  • (B) 1:1
  • (C) 1:1.5
  • (D) 1:2

正確答案:A

詳解:無擋土設施且未標示計價線時,構造物外緣外50cm處按1:0.5邊坡計價。

題號 3-53 單題頁

品質較佳之土方材料,原則上應填於路堤或填方區的

  • (A) 上層
  • (B) 中層
  • (C) 下層
  • (D) 底層

正確答案:A

詳解:品質較佳的土方材料,原則上填於路堤或填方區的上層,承受較大荷重。

題號 3-54 單題頁

雨季中進行填土施工時,每層填土的順序,以下何者為正確?

  • (A) 兩邊開始,向中心填土
  • (B) 中心開始,向兩邊分填
  • (C) 左邊開始,向右邊填土
  • (D) 右邊開始,向左邊填土

正確答案:B

詳解:雨季填土由中心向兩邊分填,使表面呈中高邊低,利於排水。

題號 3-55 單題頁

基礎挖方數量之計算,如設計圖說未繪註挖坡線時,概以距離構造物基礎邊線外多少㎝之垂直面所包圍之體積計算,超過此範圍部分之開挖不予計量及計價?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:圖說未繪挖坡線時,以基礎邊線外50cm的垂直面所包圍體積計算。

題號 3-56(複選) 單題頁

某土方開挖中之工程,其在基地四周裝設安全監測儀器,以下何者為裝設安全監測的目的?

  • (A) 長期行為之追蹤
  • (B) 工法選擇
  • (C) 責任鑑定之佐證
  • (D) 設計條件之確認

正確答案:ACD

詳解:安全監測目的在追蹤長期行為、責任鑑定佐證與確認設計條件;工法選擇在施工前決定。

題號 3-57(複選) 單題頁

有關開挖土石方之敘述,下列何者正確?

  • (A) 應按設計圖說所示之路線、坡度、高程及橫斷面施工
  • (B) 應隨時保持良好之排水狀況,不得有積水之現象
  • (C) 檢討開挖之順序,不得妨礙開挖工程之動線
  • (D) 所有挖方除隧道外,應自下而上順序開挖

正確答案:ABC

詳解:開挖須依圖說施工、保持排水、檢討順序;挖方應自上而下依序開挖,故d錯誤。

題號 3-58(複選) 單題頁

施工臨時便道填土滾壓夯實,若有地下構造物,其覆土須達一定厚度始得滾壓,下列何者正確?

  • (A) 40㎝
  • (B) 30㎝
  • (C) 15㎝
  • (D) 10㎝

正確答案:AB

詳解:臨時便道有地下構造物時,覆土須達一定厚度才可滾壓,依官方答案30~40cm。

題號 3-59(複選) 單題頁

在基地內有以下哪些作業情況發生時,即稱之為土方工程?

  • (A) 在基地內有建築物需先拆除者
  • (B) 地面有雜物時需先行整理運棄
  • (C) 基地過高時需先開挖並運棄
  • (D) 在基地內施作排水設施

正確答案:BC

詳解:基地地面雜物整理運棄、基地過高先開挖運棄,屬土方工程;拆除與排水設施另屬其他工程。

題號 3-60(複選) 單題頁

雇主對於露天開挖,為防止損壞地下管線危害勞工,應採取哪些必要措施,並指派專人於現場指揮施工?

  • (A) 懸吊
  • (B) 支撐
  • (C) 置換
  • (D) 移設

正確答案:ABD

詳解:露天開挖防損壞地下管線,應採取懸吊、支撐或移設等措施,並指派專人指揮。

題號 3-61(複選) 單題頁

有關一般地基鑽探報告書之內容,包含下列哪些項目?

  • (A) 土壤之N值
  • (B) 地下水位
  • (C) 地下水酸鹼值檢測
  • (D) 土壤分類

正確答案:ABD

詳解:鑽探報告含土壤N值、地下水位與土壤分類;水質酸鹼值檢測不是一般內容。

題號 3-62(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「應變計」可監測下列哪些項目?

  • (A) 支撐樑軸力
  • (B) 擋土壁應力
  • (C) 擋土壁變形
  • (D) 地下水位

正確答案:ABC

詳解:應變計可量測支撐樑軸力、擋土壁應力與變形;地下水位另用水位計。

題號 3-63(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「經緯儀」可監測下列哪些項目?

  • (A) 擋土壁應力
  • (B) 擋土壁變形
  • (C) 支撐橫擋彎曲度變形
  • (D) 周邊建築物傾斜

正確答案:BCD

詳解:經緯儀可觀測擋土壁變形、支撐橫擋彎曲度及周邊建物傾斜;無法測應力。

題號 3-64(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「傾斜管」可監測下列哪些項目?

  • (A) 地錨拉力
  • (B) 地下水位
  • (C) 擋土壁變形
  • (D) 周邊地盤水平位移

正確答案:CD

詳解:傾斜管監測擋土壁變形及周邊地盤水平位移。

題號 3-65(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「水準儀」可監測下列哪些項目?

  • (A) 擋土壁應力
  • (B) 支撐中間柱的下沉與上浮
  • (C) 開挖底面隆起
  • (D) 排水量

正確答案:BC

詳解:水準儀可量測支撐中間柱的下沉上浮與開挖底面隆起等垂直位移。

題號 3-66(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「地層沉陷計」可監測下列哪些項目?( )。

  • (A) 開挖底面隆起
  • (B) 擋土壁側向土壓
  • (C) 周邊地盤下陷
  • (D) 周邊建築物下陷與上浮

正確答案:ACD

詳解:地層沉陷計監測開挖底面隆起、周邊地盤與建物的下陷與上浮。

題號 3-67(複選) 單題頁

建築物地下室開挖作業之監測儀器中「水位觀測井」可監測下列哪些項目?

  • (A) 擋土壁應力
  • (B) 開挖底面地下水位
  • (C) 基地周邊地下水位
  • (D) 排水量

正確答案:BC

詳解:水位觀測井用於觀測開挖面及周邊基地的地下水位變化。

題號 3-68(複選) 單題頁

土方工程項目包括下列哪些?

  • (A) 挖土方
  • (B) 土方運棄
  • (C) 土方回填
  • (D) 鑽炸

正確答案:ABC

詳解:土方工程含挖土方、土方運棄與土方回填;鑽炸屬岩石工程。

題號 3-69(複選) 單題頁

基礎下部之填土料不得含下列哪些物質?

  • (A) 卵石
  • (B) 粉土
  • (C) 樹根
  • (D) 混凝土

正確答案:BC

詳解:基礎下部填土料不得含樹根(有機物)、粉土(易軟化);卵石、混凝土塊可用。

題號 3-70(複選) 單題頁

挖方之土石分類及成份計算,分為以下哪幾類?

  • (A) 普通土
  • (B) 砂礫土
  • (C) 軟岩
  • (D) 硬岩

正確答案:ABCD

詳解:挖方土石依普通土、砂礫土、軟岩、硬岩分類計量。

題號 3-71(複選) 單題頁

雇主僱用勞工以人工開挖方式在砂質土壤構成之地層從事露天開挖作業,其自由面之傾斜度與高度,以下何者正確?

  • (A) 傾斜度不得大於三十五度
  • (B) 傾斜度不得大於四十五度
  • (C) 開挖面高度應不超過三公尺
  • (D) 開挖面高度應不超過五公尺

正確答案:AD

詳解:依官方答案,人工開挖砂質土層傾斜度不大於35度,高度不超過5公尺。

題號 3-72(複選) 單題頁

露天開挖作業:指露天開挖與開挖區及其鄰近處所相關之作業,其包括下列哪些?

  • (A) 測量
  • (B) 鋼筋組立
  • (C) 逆打
  • (D) 管道及管路設置

正確答案:ABD

詳解:露天開挖相關作業含測量、鋼筋組立及管道管路設置;逆打是工法。

題號 3-73(複選) 單題頁

擋土支撐設計依據地質鑽探資料,研判

  • (A) 土壤性質
  • (B) 地下水位
  • (C) 地面荷載現況
  • (D) 土壤酸鹼值

正確答案:ABC

詳解:擋土支撐設計依據土壤性質、地下水位與地面荷載現況;酸鹼值非設計依據。

題號 3-74(複選) 單題頁

下列的工作不予計量?

  • (A) 沉箱或圍堰外緣以外之挖掘數量
  • (B) 打樁時,由於基礎隆起而產生之額外挖掘數量
  • (C) 由於人為因素或承包商之疏忽引起地基坍塌、凹陷、淤積及堆土等之挖掘
  • (D) 承包商施工不當而致超挖時,回填的混凝土

正確答案:ABCD

詳解:工程計量不包含圍堰外緣外挖掘、基礎隆起額外挖掘、承包商疏忽造成之挖掘及超挖回填。

題號 3-75(複選) 單題頁

影響土方開挖進度之因素可分類為:

  • (A) 機具因素
  • (B) 天候因素
  • (C) 地盤種類
  • (D) 地下水因素

正確答案:ABCD

詳解:影響土方開挖進度的因素包含機具、天候、地盤種類與地下水。

題號 3-76(複選) 單題頁

下列哪些為營建剩餘土石方之妥善處理方式?

  • (A) 挖填平衡
  • (B) 運送至收容處理場所
  • (C) 運棄
  • (D) 土方交換

正確答案:ABD

詳解:營建剩餘土石方處理方式含挖填平衡、運送至收容處理場所與土方交換;運棄為處理結果。

題號 3-77(複選) 單題頁

所謂營建剩餘土石方之種類係指下列哪些所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊?

  • (A) 公共工程
  • (B) 建築工程
  • (C) 疏浚
  • (D) 建築物拆除、開挖

正確答案:ABCD

詳解:營建剩餘土石方來自公共工程、建築工程、疏浚及拆除、開挖所產生者。

題號 3-78(複選) 單題頁

基地及構造物土壤經試驗結果屬於下列哪些材料時,為不適用之材料須挖除運離現場?

  • (A) 泥炭土
  • (B) 卵礫石
  • (C) 高塑性有機質土
  • (D) 塑性有機質土

正確答案:ACD

詳解:泥炭土與高塑性有機質土等承載力差,須挖除運離;卵礫石為良好材料。

鋼結構工程

題號 4-1 單題頁

鋼結構銲接型式,角銲之基本符號為下列何者?

第 4-1 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 4-2 單題頁

俗稱“耐候性鋼”是指

  • (A) 淬火鋼
  • (B) 耐銹高強度低合金鋼
  • (C) 回火鋼
  • (D) 高拉力鋼

正確答案:B

詳解:耐候性鋼是耐銹的高強度低合金鋼,表面形成保護鏽層。

題號 4-3 單題頁

鋼構電銲接合處,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 銲條使用前應預熱烘乾
  • (B) 雨天時不得露天作業以防觸電
  • (C) 減少銲接變形應以後退法施焊
  • (D) 預測最大變形量處應先行銲接

正確答案:D

詳解:預測最大變形處應最後銲接或採對稱後退法,而非先行銲接,故d錯誤。

題號 4-4 單題頁

鋼構材質之檢驗方法應依( )之規範辦理之。

  • (A) ACI
  • (B) AISC
  • (C) AASHO
  • (D) AWS

正確答案:B

詳解:鋼構材質檢驗依AISC(美國鋼構學會)規範辦理。

題號 4-5 單題頁

對於高層及超高層吊裝鋼構及其他外牆組件,宜採用( )為宜。

  • (A) 固定式起重機
  • (B) 塔式起重機
  • (C) 卡式吊車
  • (D) 履帶式吊車

正確答案:B

詳解:高層及超高層吊裝鋼構與外牆組件,宜採塔式起重機。

題號 4-6 單題頁

有關高強度螺栓接合之敘述中,下列何者為正確?

  • (A) 在現場銲接與高強度螺栓併用之接合,應先施行銲接
  • (B) 高強度螺栓應分二次施緊,第一次施緊作業應施加一定之轉矩,使螺栓軸力達到標準螺栓張力之70%~80%左右
  • (C) 高強度螺栓之施緊作業,宜由周邊部位向中央部位進行
  • (D) 高強螺栓產生摩擦力之接觸面,宜預先塗刷油脂以防銹蝕

正確答案:B

詳解:高強度螺栓應分兩次施緊,初次施緊約達標準張力70~80%。

題號 4-7 單題頁

檢驗銲接道最簡單、最經濟且須由熟練有經驗之技術人員檢驗之方法為

  • (A) 目視法
  • (B) 磁粉探傷法
  • (C) 浸染法
  • (D) 超音波法

正確答案:A

詳解:目視法最簡單、最經濟,須由熟練有經驗的技術人員檢驗。

題號 4-8 單題頁

鋼構連接板多排螺栓之鎖緊順序為

  • (A) 由連接板四角落向中鎖緊
  • (B) 由連接板上往下交錯鎖緊
  • (C) 由連接板中間向兩端上下左右交叉進行鎖緊
  • (D) 由連接板中間向兩邊鎖緊

正確答案:C

詳解:多排螺栓鎖緊順序由連接板中間向兩端上下左右交叉進行,使受力均勻。

題號 4-9 單題頁

鋼構材銲接前應檢查之項目中,下列何者錯誤?

  • (A) 鋼版開槽形狀
  • (B) 底隙尺寸
  • (C) 銲道表面清理
  • (D) 銲接順序

正確答案:D

詳解:銲接前須檢查開槽形狀、底隙、表面清理;銲接順序屬施工規劃而非銲前檢查。

題號 4-10 單題頁

銲接部之檢驗,除表面之形狀及尺寸檢驗外,其內部缺陷檢驗以下列何種方法使用最方便、裝置又輕巧,且可立即判斷其缺陷

  • (A) 放射線法
  • (B) 超音波法
  • (C) 磁粉探傷法
  • (D) 滲透液探傷法

正確答案:B

詳解:超音波法儀器輕巧,可立即判斷銲接內部缺陷,使用最方便。

題號 4-11 單題頁

下列對銲銲接法中,易引起變形之方法為

  • (A) 前進法
  • (B) 對稱法
  • (C) 後退法
  • (D) 斷續法

正確答案:A

詳解:前進法連續單向銲接,熱量集中,易引起變形;後退、對稱、斷續法可減變形。

題號 4-12 單題頁

依施工規範之規定,下列有關鋼材銲接及噴漆之敘述,何者為錯誤?

  • (A) 鋼板厚度3/4"以下者不須預熱
  • (B) 預熱範圍在銲道面10cm寬度為原則
  • (C) 噴砂後空氣相對濕度85%以上時,不可實施噴漆作業
  • (D) 噴砂後鋼材表面必須乾燥且去除雜質後始能實施噴漆

正確答案:B

詳解:預熱範圍為銲道兩側各約10cm以上寬度,並非銲道面10cm寬度,故b錯誤。

題號 4-13 單題頁

有關鋼筋預紮工法的敘述中,下列何者為錯誤?

  • (A) 可以提高工程品質,縮短工期
  • (B) 柱、梁之主筋使用較細的鋼筋,以減輕吊重機械之負擔
  • (C) 柱、梁的箍筋及肋筋可採用螺筋
  • (D) 主筋接合採用螺旋式或套管式接合

正確答案:B

詳解:預紮工法主筋接合採螺旋式或套管式,並非改用較細鋼筋,故b錯誤。

題號 4-14 單題頁

鋼構件吊運長度超過多少m以上時,應於適當距離之兩端以拉索捆紮拉緊以使之穩定

  • (A) 5m
  • (B) 6m
  • (C) 8m
  • (D) 10m

正確答案:B

詳解:鋼構件吊運長度超過6公尺,應於兩端以拉索捆紮拉緊穩定。

題號 4-15 單題頁

鋼構組配進行中,柱子尚未於幾個以上方向與其他構架牢固前,應採取有效措施以抵抗橫向力,維持構架之穩定

  • (A) 一個方向
  • (B) 二個方向
  • (C) 三個方向
  • (D) 不限制

正確答案:B

詳解:鋼柱在二個方向以上與其他構架牢固前,須採措施抵抗橫向力維持穩定。

題號 4-16 單題頁

鋼材的單位重為

  • (A) 2.3t/m³
  • (B) 3.6t/m³
  • (C) 5.5t/m³
  • (D) 7.8t/m³

正確答案:D

詳解:鋼材單位重約7.85t/m³,即7.8t/m³。

題號 4-17 單題頁

第一節鋼柱埋入混凝土內之螺栓稱為

  • (A) 高拉力螺栓
  • (B) 高韌性螺栓
  • (C) 錨錠螺栓
  • (D) 倒勾螺栓

正確答案:C

詳解:埋入混凝土內固定鋼柱底板的螺栓,稱為錨錠螺栓。

題號 4-18 單題頁

塔式吊車的規模和吊裝能率,通常以何種單位來表示?

  • (A) T-M
  • (B) M/T
  • (C) KG-M
  • (D) T/M

正確答案:A

詳解:塔式吊車以T-M(噸-公尺)表示起重能力,即荷重乘半徑。

題號 4-19 單題頁

若鋼柱與鋼梁接合設計為螺栓接合後於端部銲接,則此種接頭設計為

  • (A) 鉸接
  • (B) 螺銲接
  • (C) 半剛接
  • (D) 剛接

正確答案:C

詳解:螺栓接合後於端部再銲接,屬半剛接。

題號 4-20 單題頁

工地銲道內部缺陷的檢測,通常採用的檢測方法是

  • (A) 目視檢測
  • (B) 超音波檢測
  • (C) 放射線檢測
  • (D) 滲透液檢測

正確答案:B

詳解:工地銲道內部缺陷檢測,因輕便安全,通常採超音波檢測。

題號 4-21 單題頁

鋼構施工詳圖標示為是指

第 4-21 題附圖
  • (A) 開槽銲接
  • (B) 工地銲接
  • (C) 工地之開槽銲接
  • (D) 螺栓接合

正確答案:B

詳解:圖中旗形符號表示工地銲接,非開槽銲接。

題號 4-22 單題頁

下列何者不是鋼骨分節規劃的考慮因素?

  • (A) 每節重量
  • (B) 工廠設備和空間
  • (C) 運輸長度的限制
  • (D) 鋼骨的接合方式

正確答案:D

詳解:鋼骨分節考慮每節重量、工廠設備空間及運輸長度;接合方式不是分節考量。

題號 4-23 單題頁

下列何者為銲接施工所依據的規範

  • (A) ASTM
  • (B) AISC
  • (C) AWS
  • (D) DIN

正確答案:C

詳解:銲接施工依據美國銲接學會AWS規範。

題號 4-24 單題頁

依「職業安全衛生」相關規定,以地面起重機從事鋼構組配之高處作業時,如勞工於其上方從事銲接工作,其鋼梁正下方多少高度內應安裝密實之舖版?

  • (A) 3.5m
  • (B) 5m
  • (C) 7.5m
  • (D) 9m

正確答案:C

詳解:地面起重機組配鋼構,其上方銲接時,鋼梁正下方7.5公尺內應安裝密實舖版。

題號 4-25 單題頁

鋼構工程於每期工程計價時,使用之數量單位為

  • (A) 噸
  • (B) 平方公尺
  • (C) 立方公尺
  • (D) 節

正確答案:A

詳解:鋼構工程計價數量單位為噸,以重量計。

題號 4-26 單題頁

依職業安全衛生設施標準,鋼材之置放地點應避免置放於

  • (A) 吊車下側
  • (B) 電線上方或下方
  • (C) 構台上方
  • (D) 電線兩側50m外

正確答案:B

詳解:鋼材不應置於電線上方或下方,避免觸電與擊落。

題號 4-27 單題頁

鋼骨銲接非破壞檢驗方法中,能檢驗出小氣孔及銲道內部深處缺陷的方法為

  • (A) 放射線透過試驗
  • (B) 超音波探傷法
  • (C) 浸透探傷法
  • (D) 磁粉探傷法

正確答案:A

詳解:放射線透過試驗可檢出小氣孔及銲道內部深處缺陷。

題號 4-28 單題頁

銲接非破壞檢驗中,最容易顯現裂隙、價廉且方便者為

  • (A) 放射線透過試驗
  • (B) 超音波探測法
  • (C) 浸透探測法
  • (D) 磁粉探測法

正確答案:C

詳解:浸透探測法價廉方便,容易顯現表面裂隙。

題號 4-29 單題頁

下列敘述有關磁粉探傷之適用範圍,何者有誤?

  • (A) 銲接開口面
  • (B) 銲接金屬及其近旁之表面
  • (C) 銲接之中間檢查
  • (D) 離銲接表面25㎜~50㎜左右之大缺陷

正確答案:D

詳解:磁粉探傷適用表面及近表面缺陷,離表面25~50mm的深處大缺陷無法檢出,故d有誤。

題號 4-30 單題頁

鋼材厚度之檢查器具為

  • (A) 微測計
  • (B) 鋼製捲尺
  • (C) 角尺
  • (D) 直尺

正確答案:A

詳解:鋼材厚度需精密量測,用微測計(測微器)檢查;捲尺、直尺精度不足。

題號 4-31 單題頁

下列何者非鋼構劃線檢查器具

  • (A) 鋼製捲尺
  • (B) 角尺
  • (C) 直尺
  • (D) 卡尺

正確答案:D

詳解:劃線檢查用捲尺、角尺、直尺;卡尺為精密量測器具,非劃線器具,依官方答案。

題號 4-32 單題頁

為減少銲接而產生之歪斜,整層梁平面上的銲接順序宜由

  • (A) 角隅處向中央處銲接
  • (B) 四周向中央銲接
  • (C) 建物中央分別向外,對稱銲接
  • (D) 建物中央先銲,次銲角隅,再銲其他部位

正確答案:C

詳解:為減少歪斜,整層梁平面銲接宜由中央向外對稱銲接,使收縮均衡。

題號 4-33 單題頁

下列何項非屬銲接施銲中之檢查項目?

  • (A) 銲接順序
  • (B) 銲條直徑、乾燥狀態
  • (C) 銲接面清掃
  • (D) 各層之間溶渣之清掃

正確答案:A

詳解:銲接順序應於銲前計畫決定,不屬施銲中檢查;銲條、清掃才是施銲中檢查項目。

題號 4-34 單題頁

下列何項非屬銲接後之外觀檢查

  • (A) 銲接表面狀態
  • (B) 非破壞性檢驗
  • (C) 銲接尺寸
  • (D) 銲接缺陷

正確答案:B

詳解:外觀檢查看表面狀態、尺寸與缺陷;非破壞性檢驗屬內部檢測,不是外觀檢查。

題號 4-35 單題頁

下列何種銲接缺陷以研磨機研磨即可?

  • (A) 氣孔
  • (B) 銲道裂隙
  • (C) 陷角
  • (D) 重疊

正確答案:D

詳解:重疊缺陷銲趾多餘金屬,只須以研磨機磨平;氣孔、裂隙須刨除重銲。

題號 4-36 單題頁

下列何種銲接缺陷,不需刨槽,可直接以較細直徑低氯系銲條銲接

  • (A) 氣孔
  • (B) 銲道裂隙
  • (C) 陷角
  • (D) 重疊

正確答案:C

詳解:陷角(咬邊)不需刨槽,可直接以細直徑低氫系銲條補銲。

題號 4-37 單題頁

大面積鋼鐵表面之黑皮,渣鏽及其他異物等,以機械方法去除時,考慮經濟及油漆時間等因素時,宜選用

  • (A) 研磨機研磨
  • (B) 噴珠(或鋼砂)
  • (C) 高壓水噴射
  • (D) 手工或電動工具除銹

正確答案:B

詳解:大面積除銹考慮經濟與施工時間,以噴珠(鋼砂)處理效率高。

題號 4-38 單題頁

有關鋼管之分支管銲接至主管時,下列敘述何者有誤?

  • (A) 兩管之中心軸必須相交
  • (B) 支管之厚度不得大於主管之厚度
  • (C) 交角應在30度以上
  • (D) 銲接時先施銲壓力構材再施銲張力構材

正確答案:D

詳解:銲接支管至主管,應先銲張力構材再銲壓力構材的規定與此相反,故d有誤。

題號 4-39 單題頁

有關鋼構吊裝計畫時,一般之注意事項,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 鋼骨柱組立後,宜將鄰接之柱與其間梁安裝完成,以避免傾倒
  • (B) 可分區、分塊、整層組立完成
  • (C) 臨時螺栓之固定以兩節固定一次為宜
  • (D) 對吊裝機具之作業範圍與方向應加以考慮

正確答案:C

詳解:臨時螺栓應每節固定,不應兩節才固定一次,故c錯誤。

題號 4-40 單題頁

有關鋼構造施作精度,下列敘述何者最不適當?

  • (A) 鋼骨工程精度檢討,有豎立精度(水平精度)與組立累積精度(層級精度)
  • (B) 為避免因日射的溫度影響,精度的量測檢討一般訂於傍晚一定時間進行
  • (C) 層級精度調整係因垂直載重造成之柱彈性收縮、現場銲接造成之收縮及製品誤差等伴隨組立累積之垂直誤差
  • (D) 廣面積且跨數多的場合,豎立精度應區分成若干小區域以利有效進行

正確答案:B

詳解:鋼骨精度量測應避開日射溫差,宜選清晨溫度穩定時,不是傍晚,故b最不適當。

題號 4-41(複選) 單題頁

鋼結構的塗裝目的為避免腐蝕造成鋼構件使用週期縮短,其防腐蝕方法為何?

  • (A) 使用防水漆
  • (B) 電氣防蝕
  • (C) 隔絕腐蝕環境
  • (D) 使用耐蝕鋼材

正確答案:BCD

詳解:鋼結構防腐蝕可採電氣防蝕、隔絕腐蝕環境及耐蝕鋼材;防水漆並非主要防鏽方式。

題號 4-42(複選) 單題頁

下述有關銲接程序的敘述,何者正確?

  • (A) 銲接程序區分為免評定和需評定兩種
  • (B) 評定責任由承包商執行即可
  • (C) 不同等級母材銲接時,預熱溫度與層間溫度,取最低溫度之較小者
  • (D) 曾核可之合格銲接程序並經認可者,可免評定

正確答案:AD

詳解:銲接程序分免評定與需評定,曾核可的合格程序可免評定;不同母材預熱取較高溫度。

題號 4-43(複選) 單題頁

有關鋼結構施工的電銲工作,下列何者正確?

  • (A) 人工電銲的銲條必須完全乾燥
  • (B) 電銲工停止工作超過6個月時應重新檢定資格
  • (C) 預熱可消除電銲的殘留應力
  • (D) 檢查銲道內部缺陷時,常用目視檢測方式

正確答案:AB

詳解:人工電銲銲條須乾燥,銲工停工超過6個月須重新檢定;預熱可降低殘留應力但不能消除,內部缺陷不能靠目視。

題號 4-44(複選) 單題頁

如下圖所示,依據CNS規定,H型鋼之尺度標註方式,下列何者為不正確?

第 4-44 題附圖
  • (A) A*t1*B*t2*r
  • (B) A*B*t1*t2*r
  • (C) r*A*B*t1*t2
  • (D) t1*t2*A*B*r

正確答案:ACD

詳解:CNS標註H型鋼順序為A×B×t1×t2×r,故A、C、D不正確。

題號 4-45(複選) 單題頁

鋼構的防火被覆方式有

  • (A) 防火材料噴著法
  • (B) 成型防火板張貼法
  • (C) 澆置覆蓋法
  • (D) 紅丹漆塗佈法

正確答案:ABC

詳解:鋼構防火被覆含噴著法、成型板張貼法、澆置覆蓋法;紅丹漆是防鏽漆。

題號 4-46(複選) 單題頁

鋼構工程施工作業時,下列哪些可能產生人員墜落之危害?

  • (A) 鋼樑螺栓鎖固時
  • (B) 安全網及防護網鋪設時
  • (C) 鋼承鈑鋪設時
  • (D) 組裝前剪力釘檢測

正確答案:ABC

詳解:鎖固螺栓、鋪設安全網與鋼承鈑都在高處作業,有墜落危險;剪力釘檢測多在地面。

題號 4-47(複選) 單題頁

有關鋼構件之表面處理及塗裝,下列何者正確?

  • (A) 鋼材其表面銹蝕程度,可分為A、B、C、D四級,其中A級表示氧化層完全剝落,鋼鐵表面產生很多銹孔,呈全面性嚴重腐蝕狀態
  • (B) 塗裝時對於氣溫、濕度、風速等施工環境均有限制
  • (C) 鍍鋅後構件之防蝕效果佳,惟熱浸鍍鋅過程構件須考慮電鍍或銲接殘留應力釋放
  • (D) 大氣相對濕度足以影響噴砂後鋼材表面之化學變化,因此,工作環境之相對濕度宜在85%以下

正確答案:BCD

詳解:塗裝有環境限制,鍍鋅需考慮殘留應力釋放,噴砂後濕度宜在85%以下;A級銹蝕程度最輕。

題號 4-48(複選) 單題頁

有關鋼構件之塗料塗裝要項,下列何者正確?

  • (A) 在表面處理完成後4小時內進行防銹底漆之塗裝
  • (B) 超過標準時間未塗裝者,塗裝前應再檢查,若已產生銹蝕,應再進行表面處理,去除表面之銹蝕
  • (C) 下層塗裝未完全乾燥前不得進行次一層塗裝;塗料乾燥應採快速烘乾法,以免延誤時效
  • (D) 除預塗底漆外,同噴塗面可使用超過兩種以上廠牌塗料

正確答案:AB

詳解:表面處理後4小時內塗底漆,逾時須檢查除銹;不可快速烘乾,同面不得混用多種廠牌。

題號 4-49(複選) 單題頁

有關鋼構件焊接之檢驗方法,下列何者正確?

  • (A) 磁粒檢驗法(MT)是對被檢物表面形成的瑕疵檢驗,此檢驗法只適用於磁性材料
  • (B) 目視檢驗(VT)為一簡便、快速,成本低廉的方法,但細微裂縫瑕疵無法判斷
  • (C) 目視檢驗(VT)是不需要採用工具協助的檢測法
  • (D) 超音波檢驗(UT)輕便,並可保有永久記錄但對人體有害

正確答案:AB

詳解:MT僅適用磁性材料,VT簡便但細微裂縫難判斷;VT可用工具輔助,UT對人體無害。

題號 4-50(複選) 單題頁

鋼結構必須為防火構造物,所以在工地安裝完成後必須噴塗防火被覆,下列何者正確?

  • (A) 防火被覆之施工有乾式工法與濕式工法兩種,其中表面張貼法屬於濕式工法
  • (B) 噴覆式防火法每種結構構件各取一處進行試驗
  • (C) 噴覆式防火法依每層樓地板面積,每1000m²測試一次。不滿1000m²,則每層樓地板面積測試一次
  • (D) 噴覆式防火法厚度控制,施工前若使用厚度指示釘每平方公尺最少4支,以控制噴佈施工厚度

正確答案:BD

詳解:噴覆式防火法每種構件各取一處試驗,並使用厚度指示釘每平方公尺至少4支。

題號 4-51(複選) 單題頁

有關鋼結構工程工地安裝,依內政部公布「建築工程施工規範」,下列敘述何者正確?

  • (A) 每節鋼柱頂端中心對柱之建築基準中心線在同一水平高度上之許可差值,在100m長以內最大不得超過38mm,每增加1m長,增加0.4mm,但最多不得超過75mm
  • (B) 相鄰柱頂端之高度許可差值不得超過3mm
  • (C) 樑中心點之撓度不得超過樑長之1/100
  • (D) 上下樓層之高程許可差△H,-15mm≦△H≦+15mm

正確答案:AB

詳解:依施工規範,鋼柱頂端中心許可差與相鄰柱頂高度許可差如a、b;梁撓度與樓層高程許可差不符。

題號 4-52(複選) 單題頁

有關鋼構造物工程工地安裝,依內政部公布「建築工程施工規範」下列敘述何者正確?

  • (A) 產品之儲存應保持乾燥;並與地面、土壤隔離,且需存放於離樓地板及牆面至少5cm
  • (B) 材料送審時,各類型產品及其配件(如螺栓、螺帽等),依其實際產品或製作約30cm長度或正方樣品各3份,且能顯示其質感及顏色者
  • (C) 銲條不須整箱購買,但必須注意防濕,否則應依規定予以烘乾處理方得使用
  • (D) 各鋼構材翼板及豎柱裁切方向,必須與鋼板製造時滾壓方向相同

正確答案:BD

詳解:送審樣品約30cm長各3份;鋼構材翼板及豎柱裁切方向須與鋼板滾壓方向相同。

題號 4-53(複選) 單題頁

有關結構用鋼材,依照內政部公布「建築工程施工規範」下列敘述何者正確?

  • (A) 圖說註明「鍍鋅」鋼材,除工程司另有指示者外,均應採熱浸鍍鋅法處理
  • (B) 鍍鋅處理後即可施工,可避免產生變形
  • (C) 鍍鋅面應平整光滑
  • (D) 鍍鋅面應以高鋅量油漆修補至少二度

正確答案:ACD

詳解:圖說註明鍍鋅者採熱浸鍍鋅,鍍鋅面須平整,損傷處以高鋅量油漆補修;鍍鋅後仍可能變形。

題號 4-54(複選) 單題頁

有關鋼骨鋼筋混凝土內置的鋼筋與鋼骨關係,下列何者正確?

  • (A) 柱矩形斷面至少應於斷面四個角落各配置一根主筋。且主筋應採用竹節鋼筋且直徑須為D16以上
  • (B) 樑中之箍筋直徑須為D10以上
  • (C) 箍筋與鋼骨淨間距至少應保持25mm以上且為粗骨材最大粒徑之0.5倍
  • (D) 當鋼板與主筋平行時,且主筋為D22以上,其混凝土保護層厚度須為125mm以上

正確答案:ABD

詳解:SRC柱四角各配一根D16以上主筋,樑箍筋D10以上;鋼板與主筋平行時保護層須達規定厚度。

題號 4-55(複選) 單題頁

鋼構材銲接接合進行外觀檢查,下列何種銲接缺陷無法以目視方式檢驗得出?

  • (A) 銲渣(Slag)
  • (B) 陷角(Undercut)
  • (C) 濺渣(Spatter)
  • (D) 搭疊(Overlap)

正確答案:AC

詳解:銲渣與濺渣常覆蓋表面或不易區分,無法以目視確認;陷角與搭疊可目視看出。

題號 4-56(複選) 單題頁

下列何種情況,不得進行鋼構材之銲接作業?

  • (A) 空氣中相對溼度超過85%
  • (B) 風速達2m/sec以上
  • (C) 鋼構材鈑厚超過38mm
  • (D) 高度超過50公尺

正確答案:AB

詳解:相對溼度超過85%或風速達2m/sec以上,不得進行銲接作業。

題號 4-57(複選) 單題頁

鋼骨構造現場施工銲道之非破壞性試驗,下列何者正確?

  • (A) 彎曲試驗
  • (B) 磁粉探傷
  • (C) 超音波檢測
  • (D) 衝擊試驗

正確答案:BC

詳解:現場銲道非破壞檢驗用磁粉探傷與超音波檢測;彎曲、衝擊試驗屬破壞試驗。

題號 4-58(複選) 單題頁

下列何者為鋼構造適合之防火施作工法?

  • (A) 噴著覆蓋法
  • (B) 水泥粉刷覆蓋法
  • (C) 成形板張貼法
  • (D) 防火漆

正確答案:ACD

詳解:鋼構防火適合噴著、成形板張貼與防火漆;水泥粉刷覆蓋不適合。

題號 4-59(複選) 單題頁

鋼結構工程安裝前,承造人應詳細勘查工地,製定安裝計畫書送請審核。其內容應包含下列哪些項目?

  • (A) 無須安裝分區、分節計畫
  • (B) 主要設備之機具名稱、能量、數量,及其電力需求計畫
  • (C) 安裝所用起重設備之型式及能量、裝設位置、爬升及拆裝計畫
  • (D) 安裝作業能力分析

正確答案:BCD

詳解:安裝計畫書須含分區、分節計畫、機具型式能量、電力需求與作業能力分析。

題號 4-60(複選) 單題頁

浪型鋼板(鋼承板)舖設前施工圖應送請審核,其內容至少應包含下列項目?

  • (A) 與鋼構平面之相關位置及板片配置
  • (B) 浪型鋼板型式及板厚
  • (C) 收邊及必要之補強
  • (D) 浪型鋼板上之開孔位置、大小及其補強

正確答案:ABCD

詳解:鋼承板施工圖須含配置、型式板厚、收邊補強及開孔位置大小與補強。

有關高層建築、廠房之相關

題號 5-1 單題頁

依建築法規定二樓以上之建築物之施工部分,離道路境界線或基地境界線不足多少公尺時應設置防止物料向下飛散或墜落之圍籬?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:C

詳解:二層以上建築施工距道路或基地境界線不足2.5公尺,須設防止墜落之圍籬。

題號 5-2 單題頁

依「建築技術規則」規定,建築物高度超過( )以上部份之最大一層樓地板面積,在1500m²以下者,至少應設置一座緊急用昇降機。

  • (A) 6樓
  • (B) 10樓
  • (C) 12樓
  • (D) 15樓

正確答案:B

詳解:建築物高度超過十樓以上部分最大一層樓地板面積在1500m²以下者,至少設一座緊急用昇降機。

題號 5-3 單題頁

建築物地面層超過5層或高度超過15m者每增加1層或4m其空地應增加

  • (A) 2%
  • (B) 3%
  • (C) 4%
  • (D) 5%

正確答案:A

詳解:地面層超過5層或高度超過15m者,每增加一層或4m,空地依規定增加2%。

題號 5-4 單題頁

建築物在施工中,鄰接其他建築物施行挖土之工程時,對該鄰接建築物應視需要作防護其傾斜或倒塌之措施,挖土深度在多少m以上?( ),其防護措施之設計圖樣及說明書應於申請建造執照時一併送審。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:挖土深度1.5m以上,須作防護鄰接建築物的措施,並於申請建照時一併送審。

題號 5-5 單題頁

鋼材銲接時為求銲接品質之一致,於銲接前先銲

  • (A) 端接板(END TAB)
  • (B) 裡面墊板(BACKING STRIP)
  • (C) 加勁板(STIFFENER)
  • (D) 支承板(BEARING)

正確答案:A

詳解:銲接前先銲端接板(END TAB),使銲道起迄品質一致,避免端部缺陷。

題號 5-6 單題頁

螺栓鎖緊或鉚釘接之程序應由( )及上下左右交叉進行為原則。

  • (A) 兩端逐漸向中央
  • (B) 中央同時逐向兩端
  • (C) 中央向左而後再向右
  • (D) 左端向中央再由右端向右端向中央

正確答案:B

詳解:螺栓鎖緊應由中央同時逐向兩端及上下左右交叉進行,使受力均勻。

題號 5-7 單題頁

結構用軋鋼料記號S(41)C,其中"41"是表示

  • (A) 降伏強度
  • (B) 抗拉強度
  • (C) 伸長率
  • (D) 碳當量

正確答案:B

詳解:SS41鋼材中"41"表示抗拉強度,約41kgf/mm²。

題號 5-8 單題頁

依建築技術規則之規定,在屋頂內之樓層稱之為閣樓,當該樓地板面積超過該建築物之建築面積多少以上時,視為另一樓層

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 2/3
  • (D) 1/4

正確答案:B

詳解:閣樓樓地板面積超過建築面積1/3時,視為另一樓層。

題號 5-9 單題頁

依建築技術規則規定高層建築物十一層以上之樓層其火警自動警報設備以設置( )探測器為原則。

  • (A) 偵煙型
  • (B) 差動型
  • (C) 定溫型
  • (D) 補償型

正確答案:A

詳解:高層建築11層以上樓層火警探測器以設置偵煙型為原則,較早偵測火災。

題號 5-10 單題頁

依規定,作業廠房樓層高度扣除直上層樓板厚度及樑深後之淨高度

  • (A) ≧ 4.5m
  • (B) ≧2.7m
  • (C) ≧2.1m
  • (D) ≧1.7m

正確答案:B

詳解:依規定,作業廠房樓層淨高度(扣除樓板厚度及樑深)不得小於2.7公尺。

題號 5-11 單題頁

地面24層地下3層之建築物,若在地下室柱之防火時效應為多少小時?

  • (A) 半小時
  • (B) 1小時
  • (C) 2小時
  • (D) 3小時

正確答案:D

詳解:依官方答案,24層建築地下室柱防火時效為3小時。

題號 5-12 單題頁

地面24層地下3層之建築物,若在地面13層柱之防火時效應為多少小時?

  • (A) 半小時
  • (B) 1小時
  • (C) 2小時
  • (D) 3小時

正確答案:C

詳解:24層建築自頂層起算第13層柱之防火時效為2小時。

題號 5-13 單題頁

地面24層地下3層之建築物,若在地面13層樓地板之防火時效應為多少小時?

  • (A) 半小時
  • (B) 1小時
  • (C) 2小時
  • (D) 3小時

正確答案:C

詳解:24層建築第13層樓地板防火時效為2小時,依防火構造規定。

題號 5-14 單題頁

3小時防火時效之鋼管柱,下列敘述何者有誤?

  • (A) 鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度為5cm以上
  • (B) 柱短邊在40cm以上
  • (C) 覆以鐵絲網水泥粉刷厚度在9cm以上
  • (D) 覆以磚、石或空心磚,其厚度在9cm以上

正確答案:A

詳解:3小時防火時效鋼管柱,鋼骨混凝土造保護層應較5cm厚(約6cm以上),故a有誤。

題號 5-15 單題頁

2小時防火時效之牆壁,下列敘述何者有誤

  • (A) 鋼筋混凝土造厚度在10cm以上
  • (B) 鋼骨混凝土造保護層厚度在2cm以上
  • (C) 鐵絲網水泥粉刷,其單面厚度在4cm以上
  • (D) 高溫高壓蒸氣保養製造之輕質泡沫混凝土板,其厚度在7.5cm以上

正確答案:B

詳解:2小時防火時效牆壁,鋼骨混凝土造保護層規定須較2cm為厚,故b有誤。

題號 5-16 單題頁

依「建築技術規則」規定建築物自第11層以上,除樓梯間、昇降機間挑空部分、電扶梯間及其他類似部分外之防火區劃,若天花板及室內牆面(包括底材)均以耐燃一級材料裝修者,其防火區劃範圍可按多少m²區劃之

  • (A) 100m²
  • (B) 200m²
  • (C) 300m²
  • (D) 500m²

正確答案:D

詳解:11層以上樓層,天花板與內牆均耐燃一級者,防火區劃面積可放寬為500m²。

題號 5-17 單題頁

防火被覆以乾式工法施工時,下列施工方式何者有誤?

  • (A) 澆置輕質混凝土施工
  • (B) 輕量PC版施工
  • (C) ALC版施工
  • (D) 蛭石岩棉混凝土版施工

正確答案:A

詳解:乾式工法為預製板材張貼,澆置輕質混凝土屬濕式工法,故a有誤。

題號 5-18 單題頁

鋼構梁防火被覆噴塗之順序A.梁上翼緣底、B.梁腹版、C.梁下翼緣頂至底、D.由另一側依相同步驟噴塗

  • (A) A→B→C→D
  • (B) A→C→B→D
  • (C) C→B →A→D
  • (D) C→A→B→D

正確答案:A

詳解:梁防火被覆噴塗順序:梁上翼緣底、腹板、下翼緣,再由另一側依序噴塗。

題號 5-19 單題頁

下列防火被覆工法中,何者需作飛散防護措施?

  • (A) 成形板
  • (B) 噴塗
  • (C) 粉刷
  • (D) 澆置

正確答案:B

詳解:噴塗工法粉塵與噴料易飛散,需作飛散防護措施;成形板、粉刷、澆置較少飛散。

題號 5-20 單題頁

地下4層地上30層之高層建築,其柱2小時之防火時效樓層為

  • (A) B4~6F
  • (B) 1F~10F
  • (C) 17F~RF
  • (D) 13F~26F

正確答案:D

詳解:30層建築自頂層起算第5~14層柱防火時效2小時,即13~26F。

題號 5-21 單題頁

依建築技術規則規定,凡從事建築行為時,應於施工場所之周圍,利用鐵板木板等適當材料設置高度,請問在多少m以上之圍籬或有同等效力之其他防護設施,但其周圍環境無礙於公共安全及觀瞻者不在此限:( )m。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:施工場所周圍應設高度1.8公尺以上圍籬或同等防護設施。

題號 5-22 單題頁

依建築技術規則規定,為防止高處墜落物體發生危害,請問自地面高度多少m以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時,應用垃圾導管或其他防止飛散之有效設施:( )m。

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:自地面高度3公尺以上投下垃圾等,須用垃圾導管等設施防止飛散。

題號 5-23 單題頁

凡進行挖土、鑽井及沉箱等工程時,請問挖土深度在多少m以上者,除地質良好,不致發生崩塌或其周圍狀況無安全之慮者外,應有適當之擋土安全措施:( )m。

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:挖土深度1.5公尺以上,除地質良好外,應有適當擋土安全措施。

題號 5-24 單題頁

依建築法之建築期限,如承造人因故未能按期完工時,得申請展期以一次為限,請問申請展期時間上限為幾年?

  • (A) 四
  • (B) 三
  • (C) 二
  • (D) 一

正確答案:D

詳解:承造人申請展期以一次為限,展期上限為一年。

題號 5-25 單題頁

建築物起造人因故不能於規定期限內開工時,應敘明原因,申請展期,請問不得超過多少個月?

  • (A) 二
  • (B) 三
  • (C) 四
  • (D) 五

正確答案:B

詳解:起造人因故不能於期限內開工,申請展期以一次為限,不得超過三個月。

題號 5-26 單題頁

綠建築的指標評估之主管機關

  • (A) 文化部
  • (B) 內政部
  • (C) 經濟部
  • (D) 衛生福利部

正確答案:B

詳解:綠建築指標評估主管機關為內政部(建築主管機關)。

題號 5-27 單題頁

高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比,請問在商業區不得大於:

  • (A) 30
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 45

正確答案:A

詳解:依官方答案,商業區高層建築總樓地板面積與留設空地比不得大於30。

題號 5-28 單題頁

建造中混凝土任何部分不得承受施工載重或拆除支撐,請問在澆置多少星期後,已達到規定強度之混凝土,拆模時須確認結構體已達安全強度?

  • (A) 一星期
  • (B) 二星期
  • (C) 三星期
  • (D) 四星期

正確答案:B

詳解:依規定,澆置二星期後強度達規定,拆模前須確認結構體已達安全強度。

題號 5-29 單題頁

工作接縫應設在剪力較小之位置,請問樓版之接縫須設在版、梁及大梁之何處附近:

  • (A) 兩端
  • (B) 中央
  • (C) 1/3
  • (D) 1/4

正確答案:B

詳解:樓版接縫須設在板、梁及大梁的中央附近,該處剪力較小。

題號 5-30 單題頁

平行鋼筋間之淨距不得小於鋼筋直徑,亦不得小於25㎜,平行鋼筋須疊放兩層以上時,須上下對齊,不得錯開,請問層間淨距不得小於多少㎜?

  • (A) 20㎜
  • (B) 25㎜
  • (C) 30㎜
  • (D) 40㎜

正確答案:B

詳解:平行鋼筋疊放兩層以上時,層間淨距不得小於25mm。

題號 5-31 單題頁

柱筋紮置規定,柱主筋上下不能對齊應用時,得在橫向能以支撐位置,請問以不大於多少比率?( )之斜度將上下筋接連。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/5
  • (C) 1/6
  • (D) 1/7

正確答案:C

詳解:柱主筋上下不能對齊時,須以不大於1/6之斜度接連。

題號 5-32 單題頁

依建築技術規則之規定,工廠用途之樓地板面積,請問在多少m²以下部分,其停車空間免設:

  • (A) 300m²
  • (B) 400m²
  • (C) 500m²
  • (D) 600m²

正確答案:C

詳解:工廠用途樓地板面積在500m²以下部分,停車空間免設。

題號 5-33 單題頁

依建築技術規則之規定,防火門窗周邊在多少cm範圍內之牆壁,應以不燃材料建造:

  • (A) 15cm
  • (B) 20cm
  • (C) 25cm
  • (D) 30cm

正確答案:A

詳解:防火門窗周邊15公分範圍內牆壁,應以不燃材料建造。

題號 5-34 單題頁

連棟式建築物,請問其建築面積超過多少m²,且屋頂為木造之屋架時,應在長度每15m範圍內以具一小時以上防火時效之牆壁區劃之

  • (A) 300m²
  • (B) 400m²
  • (C) 500m²
  • (D) 600m²

正確答案:A

詳解:連棟式建築面積超過300m²且屋頂為木造屋架,每15m範圍內須設一小時防火牆區劃。

題號 5-35 單題頁

依「建築技術規則」之規定,工廠用途第5層以下使用各層之樓地板面積,請問在多少m²以上者,應於適當樓層設置警報設備?

  • (A) 300m²
  • (B) 400m²
  • (C) 500m²
  • (D) 600m²

正確答案:C

詳解:工廠用途5層以下各層樓地板面積達500m²以上者,應設警報設備。

題號 5-36 單題頁

凡工廠類,其作業廠房之樓地板面積之和超過50m²,請問總樓地板超過多少m²者,列入特定建築物及其限制之適用範圍

  • (A) 50m²
  • (B) 70m²
  • (C) 90m²
  • (D) 100m²

正確答案:B

詳解:工廠類作業廠房樓地板面積之和超過50m²,且總樓地板超過70m²者,列入特定建築物限制。

題號 5-37 單題頁

高層建築每一樓均應設置火警自動警報設備,其11層以上之樓層,請問以設置何型之探測器為原則

  • (A) 定溫型
  • (B) 差動型
  • (C) 偵煙型
  • (D) 熱感型

正確答案:C

詳解:高層建築11層以上樓層探測器以偵煙型為原則。

題號 5-38 單題頁

消防栓之消防立管管系竣工時,應作加壓試驗,請問試驗壓力應以繼續維持多少小時而無漏水現象為合格:( )小時。

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:D

詳解:消防立管竣工加壓試驗,應繼續維持2小時而無漏水為合格。

題號 5-39 單題頁

依建築技術規則之規定消防栓之消防立管之裝置,請問其管徑不得小於多少㎜,並應自建築物最低層直通頂層

  • (A) 60㎜
  • (B) 63㎜
  • (C) 66㎜
  • (D) 69㎜

正確答案:B

詳解:消防栓之消防立管管徑不得小於63mm,並自最低層直通頂層。

題號 5-40 單題頁

依建築技術規則之規定,探測器裝置位置,請問應在天花板下方多少cm範圍?

  • (A) 10cm
  • (B) 20cm
  • (C) 30cm
  • (D) 40cm

正確答案:C

詳解:探測器應裝在天花板下方30cm範圍內,才能及早探測。

題號 5-41 單題頁

貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣,與貫穿部位合成之構造,應具有幾小時以上之防火時效

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:貫穿防火區劃的管線與貫穿部位構造,須具一小時以上防火時效。

題號 5-42(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,高層建築物「防災中心」應設於

  • (A) 避難層
  • (B) 避難層直上層
  • (C) 避難層直下層
  • (D) 屋頂層

正確答案:ABC

詳解:防災中心應設於避難層、其直上層或直下層,方便救災指揮。

題號 5-43(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,高層建築物設有燃氣設備時,應:

  • (A) 將燃氣設備集中設置
  • (B) 將燃氣設備分散配置
  • (C) 設置瓦斯漏氣自動警報設備
  • (D) 以具一小時以上防火時效之防火構造、設備予以區劃分隔

正確答案:ACD

詳解:高層建築設燃氣設備應集中設置、設瓦斯漏氣自動警報,並以一小時防火構造區劃分隔。

題號 5-44(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,廠房附屬空間設置面積應符合下列規定:

  • (A) 辦公室及研究室之合計面積不得超過作業廠房面積五分之一
  • (B) 作業廠房面積在三百平方公尺以上之工廠,得附設單身員工宿舍其合計面積不得超過作業廠房面積三分之一
  • (C) 員工餐廳及其他相關勞工福利設施之合計面積不得超過作業廠房面積四分之一
  • (D) 附屬空間合計樓地板面積得超過作業廠房面積之三分之二

正確答案:ABC

詳解:廠房附屬空間:辦公室研究室不超過1/5,員工餐廳福利設施不超過1/4,單身宿舍不超過1/3。

題號 5-45(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,工廠類建築物敘述下列何者正確?

  • (A) 工廠類建築物出入口免計算退縮距離
  • (B) 作業廠房單層樓地板面積不得小於一百五十平方公尺
  • (C) 作業廠房之淨高度不得小於二點七公尺
  • (D) 作業廠房樓地板面積一千五百平方公尺以上者,應設一處裝卸位

正確答案:BCD

詳解:作業廠房單層樓地板不得小於150m²、淨高度不得小於2.7公尺,1500m²以上應設裝卸位。

題號 5-46(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,工廠類建築物衛生設備之設置,何者正確?

  • (A) 每一樓層之衛生設備應集中設置
  • (B) 該層樓地板面積超過五百平方公尺者,每超過五百平方公尺得增設一處
  • (C) 總樓地板面積未超過五百平方公尺者得免設衛生設備
  • (D) 衛生設備數量不受人數之限制

正確答案:AB

詳解:工廠衛生設備應每層集中設置,樓地板面積超過500m²每超過500m²得增設一處;數量仍受人數限制。

題號 5-47(複選) 單題頁

應檢具防火避難綜合檢討報告書及評定書,經中央主管建築機關認可之建築物為何?

  • (A) 高度達二十五層或九十公尺以上之住宅大樓建築物
  • (B) 高度達二十五層或九十公尺以上之辦公大樓建築物
  • (C) 商場使用之總樓地板面積達三○、○○○平方公尺以上之建築物
  • (D) 與地下公共運輸系統相連接之地下街或地下商場

正確答案:BCD

詳解:25層或90公尺以上之辦公大樓、30000m²以上商場、與地下公共運輸系統相連的地下街,須送綜合檢討報告。

題號 5-48(複選) 單題頁

若引用新穎之建築技術、新工法或建築設備,應符合那些標準後,始得運用於建築物?

  • (A) 建築技術規則
  • (B) 中華民國國家標準
  • (C) 中央主管建築機關申請認可
  • (D) 製造廠商標準施工流程

正確答案:ABC

詳解:新技術新工法須符合建築技術規則、國家標準,並向中央主管機關申請認可。

題號 5-49(複選) 單題頁

鋼構工程施工作業時,下列哪些可能產生物體飛落之危害?

  • (A) 使用起重機具吊掛物體
  • (B) 手工具、螺栓等物體不慎飛落
  • (C) 工材或鋼承鈑未固定前遭強風吹落
  • (D) 控制土壤沉陷量

正確答案:ABC

詳解:起重吊掛、工具螺栓飛落、鋼承鈑遭強風吹落皆可能造成物體飛落;控制土壤沉陷與飛落無關。

題號 5-50(複選) 單題頁

根據「建築法」第三十九條之規定,有下列哪些情形者得於竣工後,備具竣工平面、立面圖,一次報驗?

  • (A) 不變更工程造價金額
  • (B) 不變更主要構造或位置
  • (C) 不增加高度或面積
  • (D) 不變更建築物設備內容或位置者

正確答案:BCD

詳解:建築法第39條:不變更主要構造或位置、不增加高度或面積、不變更設備內容位置者,得於竣工後一次報驗。

題號 5-51(複選) 單題頁

綠建築標章或候選綠建築證書評定基準及應取得之指標項目,門檻指標為下列哪二項?

  • (A) 日常節能
  • (B) 綠建材
  • (C) 二氧化碳減量
  • (D) 水資源

正確答案:AD

詳解:綠建築候選證書之門檻指標為日常節能與水資源。

題號 5-52(複選) 單題頁

依建築技術規則規定,下列有關高層建築物之敘述何者為不正確?

  • (A) 高度50公尺以上
  • (B) 樓層在16層以上
  • (C) 不得使用燃氣設備,但辦公室不受限制
  • (D) 有設置燃氣設備時設置瓦斯漏氣自動警報裝置由消防設備師決定

正確答案:CD

詳解:高層建築設燃氣設備須設瓦斯漏氣自動警報,且辦公室並非可不受限制,故c、d不正確。

帷幕牆工程

題號 6-1 單題頁

帷幕牆安裝前準備之首要工作是

  • (A) 放樣
  • (B) 安裝固定繫件
  • (C) 防水填縫
  • (D) 清洗養護

正確答案:A

詳解:帷幕牆安裝前首要工作是放樣,定出基準線與位置。

題號 6-2 單題頁

帷幕牆安裝之固定繫件採用鍍鋅或鍍鉻,其目的是

  • (A) 防火
  • (B) 防水
  • (C) 防銹
  • (D) 防潮

正確答案:C

詳解:固定繫件鍍鋅或鍍鉻,主要目的是防銹。

題號 6-3 單題頁

金屬帷幕牆施工特點為

  • (A) 可在工廠預製,須搭臨時施工架
  • (B) 可在工地配合製作,但須搭臨時施工架
  • (C) 可在工廠預製,不須搭臨時施工架
  • (D) 須在工地預製,不必搭臨時施工架

正確答案:C

詳解:金屬帷幕牆可在工廠預製並由室內安裝,不須搭臨時施工架。

題號 6-4 單題頁

在2片平板玻璃中間夾以柔軟強韌且透明之塑膠膜膠合而成者,稱為

  • (A) 安全玻璃
  • (B) 強化玻璃
  • (C) 雙層玻璃
  • (D) 膠合玻璃

正確答案:D

詳解:兩片玻璃夾透明塑膠膜膠合而成者,稱為膠合玻璃。

題號 6-5 單題頁

玻璃破裂時,破片同時散落者之玻璃為

  • (A) 膠合玻璃
  • (B) 鋼絲網玻璃
  • (C) 安全玻璃
  • (D) 強化玻璃

正確答案:D

詳解:強化玻璃破裂時整片碎成細小顆粒同時散落;膠合玻璃則碎片黏附在膜上。

題號 6-6 單題頁

金屬帷幕牆直橫料系統有下列組件A.直料、B.橫料、C.玻璃、D.內部裝飾、E.固定系統、F.窗間板,請選取正確之施工步驟

  • (A) A→B→C→D→E →F
  • (B) B→A→C→D→F→E
  • (C) E→A→B→F→C→D
  • (D) E→F→A→B→C→ D

正確答案:C

詳解:直橫料系統施工順序:固定系統、直料、橫料、窗間板、玻璃,最後內部裝飾。

題號 6-7 單題頁

帷幕牆窗間牆系統有下列組件A.柱覆板、B.窗間牆、C.固定系統、D.玻璃、E.內部裝飾,請選取正確之施工步驟

  • (A) A→B→C→D→E
  • (B) B→A→ C→D→E
  • (C) C→A→B→D→E
  • (D) C→B→A→D→E

正確答案:D

詳解:窗間牆系統施工順序:固定系統、窗間牆、柱覆板、玻璃,再內部裝飾。

題號 6-8 單題頁

金屬帷幕牆若考慮現場之成本,施工技術低及整體功能最優之帷幕牆安裝方式系統為

  • (A) 直橫料系統
  • (B) 格版系統
  • (C) 窗間牆系統
  • (D) 單元化系統

正確答案:D

詳解:依官方答案,單元化系統工廠預製、現場技術低,整體功能最優。

題號 6-9 單題頁

以兩片玻璃,周邊以一間隔物分開,其間再封以空氣層(空氣或惰性氣體)而成之玻璃稱之為

  • (A) 膠合玻璃
  • (B) 複層玻璃
  • (C) 安全玻璃
  • (D) 強化玻璃

正確答案:B

詳解:兩片玻璃周邊以間隔物分開並封以空氣層,稱為複層玻璃,隔熱隔音。

題號 6-10 單題頁

下列哪項不屬於帷幕牆工廠內製品規格?

  • (A) 種類、分類
  • (B) 形狀、構造、材料
  • (C) 尺寸、容許誤差、外觀、機能、品質
  • (D) 製造工程流程

正確答案:D

詳解:工廠製品規格含種類、構造材料、尺寸誤差及品質;製造工程流程不屬規格。

題號 6-11 單題頁

下列哪項不屬於判斷金屬帷幕牆表面之主要項目?

  • (A) 容許誤差
  • (B) 接合部位之完成外觀
  • (C) 顏色、光澤
  • (D) 表面之凹凸

正確答案:A

詳解:判斷表面含接合完成外觀、顏色光澤、凹凸;容許誤差屬尺度,不是表面項目。

題號 6-12 單題頁

試就預鑄帷幕牆防水填縫材A.矽酮類SILICONE、B.聚硫化物類POLYSULFIDE、C.聚氨脂類POLYURETHANE,依其耐久性由高而低排列

  • (A) A→B→C
  • (B) A→C→B
  • (C) B→A→C
  • (D) B→C→A

正確答案:A

詳解:填縫材耐久性依序為矽酮類、聚硫化物類、聚氨脂類。

題號 6-13 單題頁

帷幕牆施工前以何時測量放樣較恰當

  • (A) 上午光線充足溫差不大時
  • (B) 中午溫度上昇時
  • (C) 下午溫度下降時
  • (D) 晚上溫差適中時

正確答案:A

詳解:帷幕牆放樣宜在上午光線充足、溫差不大時進行,減少熱漲冷縮誤差。

題號 6-14 單題頁

超高層大樓工地基準測量放樣,垂直度控制測量方式,以何者較為正確?

  • (A) 吊放鋼琴線
  • (B) 經緯儀在室內以外控制點施測
  • (C) 經緯儀在建築物外以外控制點施測
  • (D) 利用各樓層通視測量孔,以垂直照準儀將基準點引至各樓層

正確答案:D

詳解:超高層垂直度控制,以垂直照準儀經各樓層通視孔將基準點引上,最精確。

題號 6-15 單題頁

帷幕牆下列何者非隨機抽樣檢查之原則?

  • (A) 不可由生產者送樣
  • (B) 抽樣檢查時必須會同責任者在場
  • (C) 抽樣人員隨著機器抽樣
  • (D) 抽樣應在送驗批次移動中為之

正確答案:C

詳解:隨機抽樣不可由生產者送樣,應會同責任者並在批次中隨機抽取;c「隨機器抽樣」不是原則。

題號 6-16 單題頁

帷幕牆如何正確控制水平基準?

  • (A) 任意於內牆面標示統一水準線
  • (B) 統一於大樓中心柱可通視上、下四周處,施作樓層1M基準線
  • (C) 施作在樓版各處比較方便
  • (D) 標示一次鐵件高程於牆上

正確答案:B

詳解:水平基準統一於大樓中心柱可通視處施作樓層1M基準線,確保一致。

題號 6-17 單題頁

帷幕牆玻璃之彎曲強度、耐衝擊性及耐熱性之性能檢查,應在

  • (A) 工廠檢查
  • (B) 現場安裝前檢查
  • (C) 現場安裝後檢查
  • (D) 竣工前檢查

正確答案:A

詳解:玻璃彎曲強度、耐衝擊與耐熱性能檢查須在工廠完成。

題號 6-18 單題頁

帷幕牆玻璃嵌入尺寸之檢查應在

  • (A) 工廠檢查
  • (B) 現場安裝前檢查
  • (C) 現場安裝後檢查
  • (D) 竣工前檢查

正確答案:C

詳解:玻璃嵌入尺寸須在現場安裝後檢查。

題號 6-19 單題頁

帷幕牆玻璃製品之檢查有工場→安裝前→安裝後→竣工前等之檢查,下列何項於前述四步驟均需作檢查?

  • (A) 開口部之性能
  • (B) 外觀狀況
  • (C) 尺寸
  • (D) 玻璃之性能

正確答案:B

詳解:玻璃外觀狀況在工場、安裝前、安裝後與竣工前四階段都須檢查。

題號 6-20 單題頁

耐衝擊、彎曲及耐熱,但破壞時成鈍角小豆大小之球狀破片,此種玻璃為

  • (A) 膠合玻璃
  • (B) 複層玻璃
  • (C) 浮式玻璃
  • (D) 強化玻璃

正確答案:D

詳解:強化玻璃耐衝擊、彎曲、耐熱,破壞時成小豆大鈍角球狀碎片。

題號 6-21 單題頁

帷幕牆玻璃,當受具有衝擊力之物體觸擊時,玻璃縱使破裂,但不致飛散,為安全性高之玻璃,謂之

  • (A) 膠合玻璃
  • (B) 複層玻璃
  • (C) 強化玻璃
  • (D) 浮式玻璃

正確答案:A

詳解:玻璃受撞擊破裂但不飛散,因塑膠膜黏住碎片,為膠合玻璃。

題號 6-22 單題頁

帷幕牆用於接縫及防水填縫材之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 應能吸收層間變位
  • (B) 能吸收接縫變形
  • (C) 具備防火性能
  • (D) 具備載重而不變形

正確答案:D

詳解:填縫材應吸收層間變位與接縫變形並防火;不負擔載重,故d錯誤。

題號 6-23 單題頁

鋁材經陽極處理後產生一層氧化膜,厚約10μ以上,10μ是代表

  • (A) 10/100英吋
  • (B) 10/1000英吋
  • (C) 10/100公分
  • (D) 10/1000公厘

正確答案:D

詳解:10μ即10微米,等於10/1000公厘。

題號 6-24 單題頁

金屬帷幕牆以布輪機將鋼材表面紋路去除後,再摻入粉狀黃土或青土,以特殊之布輪機將表面磨成特殊之面,此種處理方法稱之為

  • (A) 毛絲面處理
  • (B) 鏡面處理
  • (C) 表面蝕花處理
  • (D) 烤漆處理

正確答案:B

詳解:以布輪機摻黃土或青土磨成光亮面,屬鏡面處理。

題號 6-25 單題頁

帷幕牆工程開始前,現場工程師應具備之基本作業敘述中,何者錯誤?

  • (A) 瞭解施工規範及施工圖
  • (B) 瞭解現場及帷幕牆系統特性,製作施工計劃
  • (C) 詳細規劃工程、預定進度表,以利配合整體進度
  • (D) 應具備價值工程及揮霍成本之能力

正確答案:D

詳解:現場工程師應具備成本控管能力,不能揮霍成本,故d錯誤。

題號 6-26 單題頁

有關強化玻璃的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 比普通玻璃強度高
  • (B) 熱穩定性好,比普通玻璃能承受劇烈溫差變化
  • (C) 強化後按設計再進行切割、鑽孔、磨邊等機械加工
  • (D) 在破壞時,碎片沒有尖銳的稜角不易傷人

正確答案:C

詳解:強化玻璃強化後不能再切割、鑽孔或磨邊,加工須在強化前完成,故c錯誤。

題號 6-27 單題頁

金屬帷幕牆為隔絕外界溫度傳導,外框與內框間必須採用何者之材料隔離,以免室外之溫度傳入室內

  • (A) 金屬
  • (B) 非金屬
  • (C) 不鏽鋼
  • (D) 鐵片

正確答案:B

詳解:外框與內框須用非金屬材料隔離,以阻斷熱傳導。

題號 6-28 單題頁

金屬帷幕牆的各部材料尺度許可差應限於±

  • (A) 0.2㎜
  • (B) 0.3㎜
  • (C) 0.5㎜
  • (D) 1㎜

正確答案:C

詳解:金屬帷幕牆各部材料尺度許可差應在±0.5mm內。

題號 6-29 單題頁

鋁帷幕牆在填灌填縫劑時,須於溝縫之兩側面貼上覆蓋膠紙條,其寬度至少為

  • (A) 1㎝
  • (B) 1.5㎝
  • (C) 1.8㎝
  • (D) 2㎝

正確答案:B

詳解:填縫劑前溝縫兩側須貼覆蓋膠紙條,寬度至少1.5cm,防污染。

題號 6-30 單題頁

鋁帷幕牆構件強度:受力時之彎曲度(撓度限制)須小於

  • (A) L/100
  • (B) L/150
  • (C) L/175
  • (D) L/200

正確答案:C

詳解:鋁帷幕牆構件撓度須小於L/175,確保剛度與玻璃安全。

題號 6-31 單題頁

鋁帷幕牆的層間變位不得大於

  • (A) 1公分
  • (B) 1.5公分
  • (C) 2公分
  • (D) 2.5公分

正確答案:C

詳解:鋁帷幕牆的層間變位不得大於2公分。

題號 6-32 單題頁

鋁帷幕牆的隔音性依CNS3092規定測試住宅用至少須達

  • (A) 15等級
  • (B) 20等級
  • (C) 25等級
  • (D) 30等級

正確答案:B

詳解:依CNS3092,住宅用鋁帷幕牆隔音性至少須達20等級。

題號 6-33 單題頁

鋁帷幕牆的主框料之鋁擠型厚度至少

  • (A) 1㎜
  • (B) 1.5㎜
  • (C) 2㎜
  • (D) 2.5㎜

正確答案:D

詳解:鋁帷幕牆主框料的鋁擠型厚度至少2.5mm,以保結構強度。

題號 6-34 單題頁

鋁帷幕牆的露明部分之鋁擠型料表面處理採用粉體塗裝處理的膜厚至少

  • (A) 25μm
  • (B) 20μm
  • (C) 15μm
  • (D) 10μm

正確答案:A

詳解:鋁帷幕牆露明部分採粉體塗裝,膜厚至少25μm。

題號 6-35 單題頁

鋁帷幕牆玻璃間填縫劑之深度不得小於

  • (A) 3㎜
  • (B) 4㎜
  • (C) 5㎜
  • (D) 6㎜

正確答案:C

詳解:鋁帷幕牆玻璃間填縫劑深度不得小於5mm,才能確保密封。

題號 6-36 單題頁

室外帷幕牆擬安裝處所之風力區及高度所受之風壓力,其負風壓為正風壓的

  • (A) 1倍
  • (B) 1.5倍
  • (C) 2倍
  • (D) 2.5倍

正確答案:B

詳解:依官方答案,帷幕牆負風壓為正風壓的1.5倍,吸力較大。

題號 6-37 單題頁

鋁製帷幕牆製作完成經出廠檢驗後,須用適當之材料包裝其外露部分,在四角處常採用何者適當材料包裝保護?

  • (A) 鐵片
  • (B) 木夾板
  • (C) PVC膠布
  • (D) 瓦楞紙

正確答案:D

詳解:四角處易碰撞,以瓦楞紙包裝保護,避免刮傷外露鋁表面,依官方答案。

題號 6-38 單題頁

鋁製帷幕牆飾板之接縫在常溫下不得大於

  • (A) 1㎝
  • (B) 1.5㎝
  • (C) 2㎝
  • (D) 2.5㎝

正確答案:C

詳解:鋁製帷幕牆飾板接縫在常溫下不得大於2公分。

題號 6-39 單題頁

金屬帷幕牆的各部橫直構料之接頭在常溫下不得大於

  • (A) 0.5㎝
  • (B) 1㎝
  • (C) 1.5㎝
  • (D) 2㎝

正確答案:B

詳解:金屬帷幕牆橫直構料的接頭在常溫下不得大於1公分。

題號 6-40(複選) 單題頁

有關帷幕牆之敘述下列何者正確?

  • (A) 承受本身自重
  • (B) 承受層間牆荷重
  • (C) 承受地震
  • (D) 承受風力

正確答案:ACD

詳解:帷幕牆承受本身自重、地震力與風力,不承受層間牆荷重。

題號 6-41(複選) 單題頁

單元式帷幕牆組立作業應注意下列哪些安全事項?

  • (A) 作業中需禁止非作業人員進入作業範圍
  • (B) 作業區需設置母索並具警告標示
  • (C) 安裝時作業人員無需使用安全帶
  • (D) 於高處作業時,使用戶外式移動式施工架進行鎖固作業

正確答案:AB

詳解:單元式帷幕牆組立須禁止非作業人員進入,並設母索警告標示;作業人員必須使用安全帶。

題號 6-42(複選) 單題頁

下列何者為帷幕牆填縫材作業應注意哪些事項?

  • (A) 防水填縫劑材料須在有效使用期限內
  • (B) 不同帷幕系統之封縫材料依其介面特性,選用適當材料
  • (C) 填縫劑應抽樣送檢驗機關試驗合格者方可施工
  • (D) 應於完工後塗刷黏著劑,以利黏著接合

正確答案:ABC

詳解:填縫劑須在有效期限內、依介面選材並抽樣試驗合格;不是完工後塗黏著劑。

題號 6-43(複選) 單題頁

有關金屬帷幕牆製造,其金屬材料表面處理一般常用有哪些種類?

  • (A) 陽極處理
  • (B) 粉體烤漆處理
  • (C) 毛絲面處理
  • (D) 中性化處理

正確答案:ABC

詳解:金屬帷幕牆表面處理常見陽極處理、粉體烤漆與毛絲面處理;中性化處理非其表面處理。

題號 6-44(複選) 單題頁

有關全玻璃帷幕牆安裝之敘述,下列何者不正確?

  • (A) 全玻璃帷幕牆面板玻璃厚度不宜小於5mm
  • (B) 當帷幕牆玻璃高度超過3m應懸掛在主結構體上
  • (C) 吊掛玻璃之夾具不得與玻璃直接接觸
  • (D) 全玻璃帷幕牆玻璃面板尺寸一般較大,宜採用機械吸盤安裝

正確答案:AB

詳解:全玻璃帷幕牆玻璃厚度宜較厚(不小於10mm),高度超過4m須吊掛,故a、b不正確。

題號 6-45(複選) 單題頁

有關帷幕牆工程,下列敘述何者不正確?

  • (A) PC帷幕之剛性較金屬帷幕小
  • (B) 除承受本身重量及所受之地震力、風力外,不承載或傳導其他載重
  • (C) 耐風抗壓特性的主要關鍵是固定繫件的鎖固
  • (D) 一般以尼龍繩放樣

正確答案:ACD

詳解:PC帷幕剛性較大,放樣用鋼琴線而非尼龍繩,且帷幕牆承受自重風力地震,故a、c、d依官方答案。

題號 6-46(複選) 單題頁

下列何者屬於帷幕牆工程之組裝工項?

  • (A) 防水填縫
  • (B) 安裝帷幕牆板
  • (C) 粉刷地板
  • (D) 安裝玻璃

正確答案:ABD

詳解:帷幕牆組裝含防水填縫、安裝帷幕牆板與玻璃;粉刷地板屬其他工程。

題號 6-47(複選) 單題頁

帷幕牆功能包括

  • (A) 建築物室內外區分
  • (B) 防水
  • (C) 防風
  • (D) 承重牆

正確答案:ABC

詳解:帷幕牆具區分室內外、防水、防風功能,但不承重,故d錯誤。

題號 6-48(複選) 單題頁

下列何者非金屬帷幕牆組裝模式?

  • (A) 框架式系統
  • (B) 版片式系統
  • (C) 單元式系統
  • (D) 預鑄混凝土系統

正確答案:ABC

詳解:金屬帷幕牆組裝有框架式、版片式、單元式;預鑄混凝土屬PC帷幕牆,不在此題選項依官方答案。

題號 6-49(複選) 單題頁

帷幕牆施作填縫料時,下列何非接縫處施工工項?

  • (A) 清除油漬
  • (B) 灰塵
  • (C) 混凝土碎屑
  • (D) 伸縮縫

正確答案:ABC

詳解:填縫前須清除油漬、灰塵、混凝土碎屑,這些是前置清潔;伸縮縫為接縫處施工工項。

題號 6-50(複選) 單題頁

帷幕牆工程「預埋放樣」施工流程,其內容包含下列哪些項目?

  • (A) 預留測量通視點
  • (B) 預埋位置放樣
  • (C) 樓板混凝土灌漿
  • (D) 二次鐵件施工

正確答案:ABD

詳解:預埋放樣含預留通視點、預埋位置放樣及二次鐵件施工;樓板混凝土灌漿屬結構工程。

題號 6-51(複選) 單題頁

現場帷幕牆施工安裝流程,其內容包含下列哪些項目?

  • (A) 帷幕牆主體框架施作
  • (B) 玻璃現場切割安裝
  • (C) 玻璃嵌裝作業
  • (D) 填縫劑施做與完工檢驗

正確答案:ACD

詳解:現場安裝流程含主體框架施作、玻璃嵌裝、填縫與完工檢驗;玻璃現場切割不被允許。

題號 6-52(複選) 單題頁

各樓層結構RC梁與帷幕牆之空隙,可加裝何項之材料予以封閉,並應達到與樓地板相同之防火時效?

  • (A) 鍍鋅鐵板
  • (B) 防火岩棉
  • (C) 截(防)火填塞
  • (D) 塑膠板

正確答案:ABC

詳解:RC梁與帷幕牆空隙以鍍鋅鐵板、防火岩棉、截火填塞封閉,並達樓地板同防火時效。

題號 6-53(複選) 單題頁

鋁帷幕牆的骨架與面板之組合,其接觸面須以適當材料接合,下列哪些材料可以為之?

  • (A) 植釘螺栓
  • (B) 拉釘
  • (C) 結構型矽膠
  • (D) 橡膠

正確答案:ABC

詳解:骨架與面板接合可用植釘螺栓、拉釘、結構型矽膠;橡膠主要作墊片。

題號 6-54(複選) 單題頁

鋁帷幕牆的承包商應提出哪些資料,以證明鋁製帷幕牆工作是由具有經驗之分包商執行?

  • (A) 整體規劃
  • (B) 系統設計
  • (C) 機具設備
  • (D) 安全設施

正確答案:ABCD

詳解:承包商須提出整體規劃、系統設計、機具設備與安全設施資料,證明分包商具經驗。

題號 6-55(複選) 單題頁

鋁帷幕牆的承包商須對帷幕牆哪些事項負完全責任?

  • (A) 結構安全
  • (B) 防水
  • (C) 耐震
  • (D) 災害

正確答案:ABC

詳解:鋁帷幕牆承包商須對結構安全、防水、耐震負完全責任。

題號 6-56(複選) 單題頁

有關鋁帷幕牆表面處理的膜厚規定,下列哪些為正確?

  • (A) 粉體塗裝膜厚至少25μm以上
  • (B) 粉體塗裝膜厚至少20μm以上
  • (C) 氟碳烤漆膜厚至少25μm以上
  • (D) 氟碳烤漆膜厚至少20μm以上

正確答案:AC

詳解:鋁帷幕牆粉體塗裝膜厚至少25μm,氟碳烤漆至少25μm。

題號 6-57(複選) 單題頁

金屬帷幕牆的套料五金常使用下列何種材料?

  • (A) 鑄鐵
  • (B) 混凝土墊塊
  • (C) 鑄鋁
  • (D) 橡膠

正確答案:AC

詳解:金屬帷幕牆套料五金常用鑄鐵與鑄鋁;混凝土墊塊與橡膠不是五金材料。

題號 6-58(複選) 單題頁

有關金屬帷幕牆安裝玻璃用之安裝墊片,應為下列何種製成之成型材料?

  • (A) 泡棉
  • (B) PE
  • (C) 橡膠
  • (D) 純淨塑膠

正確答案:CD

詳解:安裝玻璃用墊片由橡膠及純淨塑膠製成,以緩衝並避免玻璃受壓破裂。

題號 6-59(複選) 單題頁

下列哪些是金屬帷幕牆的附屬工程項目,不另立項予以計量?

  • (A) 測試
  • (B) 填隙物表面塗料
  • (C) 現場修補
  • (D) 清理

正確答案:ABCD

詳解:測試、填隙物表面塗料、現場修補與清理,屬附屬工作,不另計量。

各類工程施工之監督及管理

題號 7-1 單題頁

模板支撐架設上應注意事項,下列敘述何者有誤?

  • (A) 支柱應視承載狀況,襯以墊木、墊板或敷設水泥等措施
  • (B) 防止曲面模板上浮,應以繫桿適當控制之
  • (C) 可調鋼管支柱不得連接使用
  • (D) 以鋼管架作為支撐支柱時,於最上層及每隔六層,模板支撐之側面及架面應設置水平繫條

正確答案:D

詳解:鋼管架支撐於最上層及每隔五層設水平繫條,而非六層,故d有誤。

題號 7-2 單題頁

下列有關薄殼構造物拆模之順序何者正確?

  • (A) 由撓度最大處逐漸向撓度最小處進行
  • (B) 由撓度最小處開始逐漸向撓度最大處進行
  • (C) 由邊間向另一邊依次拆除
  • (D) 四周同時拆除

正確答案:A

詳解:薄殼拆模應由撓度最大處逐漸向撓度最小處進行,使應力平均釋放。

題號 7-3 單題頁

給水進水管之管徑最小不得小於多少㎜?

  • (A) 10
  • (B) 13
  • (C) 19
  • (D) 25

正確答案:C

詳解:給水進水管管徑最小不得小於19mm。

題號 7-4 單題頁

頂層梁鋼筋錨錠長度若為張力筋則其長度之起算點應為

  • (A) 柱內側
  • (B) 柱之中心
  • (C) 柱外側
  • (D) 柱筋錨錠頂點

正確答案:D

詳解:頂層梁張力筋錨定長度自柱筋錨錠頂點起算,依官方答案。

題號 7-5 單題頁

柱斷面70cm×70cm保護層為4cm,使用13ψ橫筋,135°圓彎,則箍筋長度至少應為多少cm?

  • (A) 248
  • (B) 253.2
  • (C) 262.89
  • (D) 280

正確答案:D

詳解:箍筋邊長70-8=62cm,周長4×62=248cm,加135°彎鉤各約16cm,依官方答案280cm。

題號 7-6 單題頁

消防用供水管路未經靜電處理者宜離開避雷導線( )cm以上。

  • (A) 10
  • (B) 30
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:未經靜電處理的消防供水管,宜離避雷導線100cm以上,避免側擊雷。

題號 7-7 單題頁

下列何項不屬弱電設備?

  • (A) 廣播系統
  • (B) 通話系統
  • (C) 緊急照明系統
  • (D) 電視天線系統

正確答案:C

詳解:廣播、通話、天線屬弱電;緊急照明系統屬強電設備。

題號 7-8 單題頁

避雷系統之總接地電阻應在

  • (A) 10歐姆以下
  • (B) 10歐姆以上
  • (C) 20歐姆以下
  • (D) 20歐姆以上

正確答案:A

詳解:避雷系統總接地電阻應在10歐姆以下,利於導雷入地。

題號 7-9 單題頁

建築物高度在35m以上時,其避雷系統之銅導線應在多少mm²以上?

  • (A) 35mm²
  • (B) 60mm²
  • (C) 100mm²
  • (D) 200mm²

正確答案:C

詳解:建築物高度35m以上,避雷系統銅導線須在100mm²以上。

題號 7-10 單題頁

由總配電盤接地母線接出之接地,規定以( )導線佈設以資識別。

  • (A) 白色
  • (B) 紅色
  • (C) 黃色
  • (D) 綠色

正確答案:D

詳解:總配電盤接地母線接出之接地線,依規定以綠色導線佈設,便於識別。

題號 7-11 單題頁

導管中穿拉電線工作,可塗抹( )為最適當。

  • (A) 潤滑油
  • (B) 瀝青
  • (C) 臘油
  • (D) 肥皂

正確答案:D

詳解:導管穿線可塗抹肥皂(滑石粉)潤滑,不損傷絕緣;油類、瀝青會腐蝕被覆。

題號 7-12 單題頁

為防止水泥砂漿凝固硬化時發生收縮現象,可加入多少配比之鋁粉?

  • (A) 8/1000
  • (B) 6/1000
  • (C) 4/1000
  • (D) 2/1000

正確答案:D

詳解:水泥砂漿加鋁粉會產生微氣泡膨脹,補償收縮,配比約千分之二。

題號 7-13 單題頁

最精確估算施工機具折舊費之方法為

  • (A) 工作時間法
  • (B) 工作小時法
  • (C) 平均法
  • (D) 定率遞減法

正確答案:B

詳解:以工作小時法分攤折舊,最能反映機具實際使用情形,最精確。

題號 7-14 單題頁

圓錐體積為

  • (A) (底面積×高)÷3
  • (B) (底面積×高)÷2
  • (C) (底直徑)×高÷3
  • (D) (底直徑)×高÷2

正確答案:A

詳解:圓錐體積為底面積乘高除以3。

題號 7-15 單題頁

下列何者不屬營建施工之間接費用

  • (A) 公司行銷費用
  • (B) 稅捐
  • (C) 施工機具設備
  • (D) 工地房租

正確答案:C

詳解:施工機具設備屬直接施工成本;行銷、稅捐、房租屬間接費用。

題號 7-16 單題頁

依建築技術規則之規定下列何者為耐燃材料

  • (A) 磚
  • (B) 鋁料
  • (C) 石膏板
  • (D) 混凝土

正確答案:C

詳解:依官方答案,石膏板屬耐燃材料;磚、鋁、混凝土屬不燃材料。

題號 7-17 單題頁

樓版模板構造應力計算之順序為

  • (A) 支柱→欄柵→背撐角材→樓版襯板
  • (B) 背撐角材→欄柵→支柱→樓版襯板
  • (C) 樓版襯板→背撐角材→欄柵→支柱
  • (D) 樓版襯板→欄柵→背撐角材→支柱

正確答案:C

詳解:樓版模板應力計算由上往下,依序為襯板、背撐角材、欄柵、支柱。

題號 7-18 單題頁

有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?

  • (A) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3倍
  • (B) 配管(包括接線盒等)應確實固定於正確的位置
  • (C) 配管不可與其他工程的配管接合在一起
  • (D) 混凝土中埋設之配管應避免集中於一處

正確答案:A

詳解:配管彎曲部彎曲內徑不得小於管內徑的6倍,不是3倍,故a錯誤。

題號 7-19 單題頁

建築物內,管徑100㎜之排水橫管,清潔口間距不得超過多少m?

  • (A) 45
  • (B) 30
  • (C) 20
  • (D) 15

正確答案:D

詳解:依官方答案,管徑100mm排水橫管,清潔口間距不得超過15公尺。

題號 7-20 單題頁

排水管安裝完成後,水壓試驗以分段試驗時,應將該段內除最高開口外之所有開口密封,並灌水使該段內管路最高接頭處有3.3m以上之水壓經( )無滲漏現象為合格。

  • (A) 1小時
  • (B) 6小時
  • (C) 12小時
  • (D) 24小時

正確答案:A

詳解:排水管水壓試驗,最高接頭處有3.3m以上水壓,經1小時無滲漏為合格。

題號 7-21 單題頁

下列有關空氣調節設備風管施工之敘述,何者為錯誤?

  • (A) 風管貫穿防火區劃牆處,應設置防火閘板
  • (B) 除另有規定外,回風口距離樓地板面之高度不得小於75cm
  • (C) 送風口距離樓地板面之高度不足210cm者,應於風口加裝格柵或金屬網保護
  • (D) 垂直風管貫穿整個樓層時,風管應設於管道間內

正確答案:B

詳解:回風口距樓地板高度規定不得小於15cm,並非75cm,故b錯誤。

題號 7-22 單題頁

混凝土28日齡期試體合格之認定標準為

  • (A) 全部均不得小於規定強度
  • (B) 平均值不得小於規定強度即可
  • (C) 三次連續強度試驗結果之平均值不小於規定強度,且單一試驗結果不小於35kgf/cm²
  • (D) 均須大於規定強度之1.15倍

正確答案:C

詳解:28日齡期合格標準:連續三次試驗平均值不小於規定強度,且單一結果不小於規定強度減35kgf/cm²。

題號 7-23 單題頁

混凝土初凝時,常因浮水現象而產生沉陷、龜裂,就下列改善方法,何者不宜採用

  • (A) 使用合乎規定較大粒徑之粗骨材
  • (B) 減少水漿比
  • (C) 使用AE劑、減水劑
  • (D) 使用較小粒徑之細骨材

正確答案:D

詳解:浮水沉陷宜用較大粒徑粗骨材、減水劑及減少水膠比;細骨材粒徑過小反而需水量增加。

題號 7-24 單題頁

每包50㎏之袋裝水泥其體積約為多少m³?

  • (A) 0.3
  • (B) 0.03
  • (C) 0.158
  • (D) 0.015

正確答案:B

詳解:50kg袋裝水泥密度約1.5,體積約0.033m³,約0.03m³。

題號 7-25 單題頁

建築物之室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材,其使用率應達室內裝修材料及樓地板面材料總面積多少%以上?

  • (A) 15%
  • (B) 25%
  • (C) 35%
  • (D) 45%

正確答案:D

詳解:綠建材使用率須達室內裝修及樓地板面材料總面積45%以上。

題號 7-26 單題頁

依內政部之施工規範混凝土粒料最大粒徑不得大於下列相關規定,請問下列何者有誤?

  • (A) 兩模板間最小淨距1/5
  • (B) 樓板厚度之1/3
  • (C) 鋼筋與模板間最小淨距之3/4
  • (D) 鋼筋與鋼筋間最小淨距之2/3

正確答案:D

詳解:粒料最大粒徑不得大於鋼筋與鋼筋間最小淨距的3/4,而非2/3,故d有誤。

題號 7-27 單題頁

教室之窗台一般設計非屬結構體,惟施工時常與兩柱連結一體,地震時( ),以上何者正確。

  • (A) 可加強水平抗力
  • (B) 會形成短柱效應,使柱頭剪裂
  • (C) 有助於耐震功能
  • (D) 無任何影響

正確答案:B

詳解:窗台與柱連結一體會形成短柱,地震時柱頭易剪裂。

題號 7-28 單題頁

有關地下室防水,於混凝土灌注施工時應注意事項,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 混凝土水膠比宜小
  • (B) 澆注時應儘量避免留有孔洞
  • (C) 模板之繫結器應以#8鉛絲為宜
  • (D) 混凝土澆注時灌接部須以止水板或將灌接面乳膜鑿除

正確答案:C

詳解:模板繫結器不可用鉛絲,會留下滲水通路,應用有止水片的繫桿,故c錯誤。

題號 7-29 單題頁

營造安全衛生設施標準中有關工作台之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 離地面或樓地面2m以上之工作台應舖以密接之板料
  • (B) 工作台應低於施工架立柱頂1m以上
  • (C) 工作台四周應設置扶手護欄
  • (D) 護欄下之垂直空間不得小於90cm

正確答案:D

詳解:護欄下之垂直空間不得超過90公分,而非不得小於,故d錯誤。

題號 7-30 單題頁

有關鋼筋壓接作業的下列敘述中,何者為錯誤?

  • (A) 鋼筋彎曲部分的壓接工作不可能得到良好品質,應避免之
  • (B) 使用砂磨機研磨的壓接面,若經過相當日期後生銹,對於壓接強度產生不良影響,應於壓接再研磨
  • (C) 壓接面因研磨過度而發生白色氧化膜,必須將鋼筋冷卻再行研磨,使其產生青色即可
  • (D) 壓接部位的偏心超過直徑的1/5時必須切斷後再行壓接,若偏心超過直徑的1/3時,則可能是加壓器的故障所引起者,應檢查加壓器是否發生故障

正確答案:C

詳解:研磨過度產生白色氧化膜須重新研磨,使其呈現金屬光澤,不是青色,故c錯誤。

題號 7-31 單題頁

以適當方法提高混凝土密度使混凝土本身具有水密性而達成防水目的者稱水密性混凝土法,其方法何者為誤?

  • (A) 粒料須清潔且精細適當
  • (B) 增加水泥用量
  • (C) 增加用水量
  • (D) 必須充分振動、搗實

正確答案:C

詳解:水密性混凝土應減少用水量,增加用水量會降低水密性,故c錯誤。

題號 7-32 單題頁

地下室防水施工,所使用的瀝青防水層法,何者施工法為誤?

  • (A) 必須俟底地乾妥後施工
  • (B) 防水層上面應作保護層避免加速老化
  • (C) 瀝青防水層伸縮性小不需考慮溫度
  • (D) 瀝青膠應力求厚度均勻

正確答案:C

詳解:瀝青防水層受溫度影響大,須考慮伸縮性,故c錯誤。

題號 7-33 單題頁

地下室防水,所使用瀝青防水層施工法何者為誤?

  • (A) 油毛氈必須密著,不得留氣泡
  • (B) 瀝青防水層易損傷,故宜做保護層
  • (C) 伸縮性大宜在轉角處加貼強韌網狀油毛氈補強
  • (D) 瀝青防水層受到高溫時易硬化,故開口應作適當保護及防水

正確答案:D

詳解:瀝青防水層高溫時易軟化而非硬化,故d有誤。

題號 7-34 單題頁

地下室防水水泥粉刷層,防水劑的選擇使用量及施工對防水性能關係重大,應注意事項何者為誤?

  • (A) 防水劑須經過試驗良好者方可採用
  • (B) 水泥與砂充分拌合後,應以篩子篩過
  • (C) 水泥砂漿應分3度粉刷,每度在全乾後施作
  • (D) 施工中必須抽水降低水位

正確答案:C

詳解:水泥砂漿防水粉刷應分三度,每度在初凝後施作而非全乾,故c有誤。

題號 7-35 單題頁

利用防水材料塗佈於防水層面上,使其形成一層強韌之膜狀隔離層進而達到防水目的的方法稱為

  • (A) 薄片防水法
  • (B) 水泥砂漿防水法
  • (C) 塗膜防水法
  • (D) 防水粉刷法

正確答案:C

詳解:將防水材料塗佈形成強韌膜層而防水,稱為塗膜防水法。

題號 7-36 單題頁

下列有關假設工程的陳述何者為錯誤?

  • (A) 圍籬的高度須為1.8m以上
  • (B) 工作台上四周應設置扶手欄杆,護欄下之垂直空間不得超過90cm
  • (C) 施工架使用竹材時,其尾徑不得小於4cm
  • (D) 工作台上設置活動板,其寬度不得小於20cm,厚度不得小於3.5cm,長度不得小於3.5m,並且其支撐點不得少於二處以上

正確答案:D

詳解:活動板的寬度、厚度與長度規定及支撐點不得少於三處,題述二處有誤,故d錯誤。

題號 7-37 單題頁

有關壓氣沉箱的敘述中,何者為錯誤?

  • (A) 工作室的高度應為1.8m以上,其頂蓋與刃型的混凝土必須同時澆築形成一整體
  • (B) 工作室內的氣壓一般不能超過3.5氣壓
  • (C) 挖掘作業一般由周圍部份向中央進行
  • (D) 實施減壓下沉或爆破作業時應使作業員離開沉箱

正確答案:C

詳解:壓氣沉箱挖掘應由中央向周圍進行,保持刃口平衡,故c錯誤。

題號 7-38 單題頁

壓氣沉箱施工法與開口式沉箱工法比較最大的不同在於

  • (A) 可使周圍地基下陷極度減少
  • (B) 無需擋土設施且無坍塌危險
  • (C) 可抑止地下水及流砂侵入箱內
  • (D) 在下沉作業中,較能維持均勻下沉

正確答案:C

詳解:壓氣沉箱以壓縮空氣抑止地下水與流砂侵入箱內,為與開口沉箱最大差別。

題號 7-39 單題頁

樓版中金屬配管,其管線最大外徑不得超過該RC版厚之

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:B

詳解:樓版內金屬配管外徑不得超過RC版厚的1/3。

題號 7-40 單題頁

下列何者不是建築物排水系統在衛生考慮上必須裝設之必要設備

  • (A) 存水彎
  • (B) 閘閥
  • (C) 清潔口
  • (D) 通氣管

正確答案:B

詳解:排水系統必須有存水彎、清潔口、通氣管;閘閥不是衛生必要設備。

題號 7-41 單題頁

給水進水管管徑大小應能夠足量供應建築內各種設備所需水量,但不得小於多少㎜?

  • (A) 19
  • (B) 18
  • (C) 16
  • (D) 17

正確答案:A

詳解:給水進水管管徑不得小於19mm,但須足量供應用水。

題號 7-42 單題頁

有關耐磨硬化地坪施作,下列何者不正確?

  • (A) 施作後不必養護
  • (B) 澆置之混凝土坍度約10~15cm
  • (C) 混凝土澆置後應作拍漿粉光
  • (D) 撒佈耐磨材料應在收水時

正確答案:A

詳解:耐磨硬化地坪施作後須養護,避免龜裂,故a不正確。

題號 7-43 單題頁

有關耐磨硬化地坪之環氧樹脂砂漿層粉刷用料說明不包括

  • (A) 主劑與硬化劑配比
  • (B) 環氧樹脂用量
  • (C) 分隔縫間距
  • (D) 石英砂號數

正確答案:C

詳解:環氧樹脂砂漿用料說明含主劑硬化劑配比、樹脂用量與石英砂號數;分隔縫間距不屬之。

題號 7-44 單題頁

依「建築技術規則」規定,須具三小時以上防火時效之鋼骨造柱、梁,其表面覆以鐵絲網水泥砂漿粉刷,則其厚度分別應為( )cm以上。

  • (A) 9、8
  • (B) 7、6
  • (C) 6、7
  • (D) 5、4

正確答案:A

詳解:依官方答案,3小時防火時效鋼骨柱、梁覆鐵絲網水泥粉刷厚度分別9cm、8cm以上。

題號 7-45 單題頁

依規定建物最下層居室之實舖地板,應為厚度9cm以上之混凝土造,並於混凝土與地板面(基地地面)間加設有效之

  • (A) 隔熱層
  • (B) 隔音層
  • (C) 防火層
  • (D) 防潮層

正確答案:D

詳解:最下層居室實舖地板應為9cm以上混凝土,並加設防潮層,防止地下濕氣。

題號 7-46 單題頁

為防止臭味侵入使排水順暢,所有衛生設備之排水管連接至排水管系時宜裝設

  • (A) 泛水
  • (B) 釋放閥
  • (C) 存水彎
  • (D) 閘閥

正確答案:C

詳解:排水管接排水系統應裝存水彎,以水封防止臭氣侵入。

題號 7-47 單題頁

梁不連續端鋼筋於柱內錨錠長度不足時,宜

  • (A) 將各單鋼筋銜接成成束鋼筋錨錠
  • (B) 增加錨錠鋼筋綁紮處數
  • (C) 更換為具較大降伏應力之鋼筋
  • (D) 將鋼筋端部作成彎鉤

正確答案:D

詳解:梁筋於柱內錨定長度不足時,可將鋼筋端部作成彎鉤,增加錨定。

題號 7-48 單題頁

RC牆(上、下有梁,左、右有柱)考量主要作為抵抗水平剪力時,其鋼筋配置

  • (A) 垂直筋為主筋
  • (B) 水平筋為主筋
  • (C) 加粗雙層牆筋之垂直筋
  • (D) 橫筋接續應為壓力接續長

正確答案:B

詳解:RC牆主要抗水平剪力,水平筋為主筋,垂直筋為輔助。

題號 7-49 單題頁

混凝土之現場工地抽樣、測試等不包括

  • (A) 混凝土坍度
  • (B) 混凝土溫度
  • (C) 製作試體
  • (D) 試體抗壓試驗

正確答案:D

詳解:現場工地做坍度、溫度與製作試體;試體抗壓試驗在試驗室進行。

題號 7-50 單題頁

下列那一項不屬於混凝土澆置施工中之檢查項目

  • (A) 混凝土輸送管是否振動鋼筋或施工架
  • (B) 泵送時有否添加額外水量
  • (C) 養護濕潤是否充分
  • (D) 澆置速度控制是否適當

正確答案:C

詳解:澆置施工中檢查輸送、加水與速度;養護屬澆置後作業。

題號 7-51 單題頁

下列何者不是粉刷工程材料中加入金鋼砂的主要目的?

  • (A) 防水
  • (B) 耐磨
  • (C) 防火
  • (D) 耐衝撞

正確答案:A

詳解:金鋼砂是耐磨骨材,用於耐磨、耐衝撞,不能達防水目的。

題號 7-52 單題頁

建築物消防送水口之設置( )以上何者不恰當。

  • (A) 應緊鄰土地界線(地界線)
  • (B) 設於基地地面上
  • (C) 應與建物消防立管管系連通
  • (D) 不可妨礙交通與市容

正確答案:A

詳解:消防送水口不應緊鄰地界線,須設於基地地面上並便於消防車使用。

題號 7-53 單題頁

依規定建築物消防送水口之設置高度h,其距離基地地面尺寸應為( )cm。

  • (A) h≧ 180
  • (B) 30≦h≦180
  • (C) 50≦h≦100
  • (D) h≦50

正確答案:C

詳解:消防送水口距基地地面高度須在50~100公分之間,利於連接。

題號 7-54 單題頁

1:3水泥砂漿拌合,下列何者可得較佳之防水效果

  • (A) 海菜粉
  • (B) 七厘寒水石
  • (C) 耐火泥
  • (D) 油灰

正確答案:B

詳解:1:3水泥砂漿加七厘寒水石可增加密實度,提升防水效果。

題號 7-55 單題頁

冷水給水管線安裝,以下何者不適當?

  • (A) 直線長度超過30m宜設置伸縮環
  • (B) 其與幫浦相連接宜用管套節
  • (C) 其最高處宜裝設逆止閥
  • (D) 其最低點宜裝設洩水閥

正確答案:C

詳解:冷水管最高處應裝排氣閥,不是逆止閥,故c不適當。

題號 7-56 單題頁

CNS鋼筋規格D₁₀與下列俗稱鋼筋規格何者不符

  • (A) #3
  • (B) 3分
  • (C) #10
  • (D) 3"/8

正確答案:C

詳解:D10鋼筋俗稱3號(#3)、3分、3/8吋;#10為D32,故c不符。

題號 7-57 單題頁

工地臨時用電,防止感電之對策,下列敘述何者不正確?

  • (A) 設置漏電保護裝置
  • (B) 增加電路對地電壓
  • (C) 使用適當個人防護用具
  • (D) 電氣設備應接地

正確答案:B

詳解:增加電路對地電壓會增加感電風險,故b不正確。

題號 7-58 單題頁

下列工地作業何者不正確?

  • (A) 乙炔和氧氣鋼瓶不應分開貯放
  • (B) 鋼筋吊掛應採雙索吊掛
  • (C) 停電後之電力電容器線路應先行放電後始可復工
  • (D) 交流電弧電焊機之外殼應接地

正確答案:A

詳解:乙炔與氧氣鋼瓶應分開貯放,以防爆炸,故a不正確。

題號 7-59 單題頁

電路配線顏色,下列何者有誤?

  • (A) 連接線為黃色
  • (B) 接地線為綠色
  • (C) 活(火)線為白色
  • (D) 被接地線為淺灰色

正確答案:C

詳解:電路配線顏色:接地線綠色,活線依相別黑紅藍,白色或灰色為中性線,故c有誤。

題號 7-60 單題頁

依「建築技術規則」規定,在標準耐火試驗條件下,建築構造當其一面受火時,能在一定時間內,其非加熱面溫度不超過規定值之能力,稱之為

  • (A) 阻熱性
  • (B) 防火時效
  • (C) 防火材料
  • (D) 防火構造

正確答案:A

詳解:構造受火時非加熱面溫度不超過規定值的能力,稱阻熱性。

題號 7-61 單題頁

依照「建築技術規則」規定貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管,應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板,其與貫穿部位合成之構造,並應具有幾小時以上防火時效?

  • (A) 0.5小時
  • (B) 1小時
  • (C) 1.5小時
  • (D) 2小時

正確答案:B

詳解:貫穿防火區劃的風管,與貫穿部位構造須具一小時以上防火時效。

題號 7-62 單題頁

混凝土澆置時留設工作縫之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 方向與中空樓板之旋楞鋼管平行
  • (B) 方向與懸臂板主筋垂直
  • (C) 位於1/2梁處
  • (D) 位於距大梁與小梁交接處偏移2倍小梁寬度處

正確答案:A

詳解:工作縫宜與中空樓板旋楞鋼管垂直,不是平行,故a錯誤。

題號 7-63 單題頁

地下室土方開挖中,以盤壓計及應變計等安全觀測測試儀器,應( )作詳細觀測紀錄。

  • (A) 每天早晚各一次
  • (B) 每天中午一次
  • (C) 每天早、中、晚各一次
  • (D) 每兩天一次

正確答案:C

詳解:地下室開挖中盤壓計、應變計等安全觀測,每日早中晚各一次詳細記錄。

題號 7-64 單題頁

戶外安全梯對外開口面積(非屬開設窗戶部分)施工後開口面積應在幾平方公尺以上?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:戶外安全梯對外開口面積施工後應在2平方公尺以上。

題號 7-65 單題頁

特別安全梯之構造,下列何者為非?

  • (A) 樓梯間及排煙室之四週牆壁至少應具有1小時以上防火時效
  • (B) 天花板及牆面之裝修,應為耐燃一級材料
  • (C) 管道間之維修孔,得開向樓梯間
  • (D) 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗

正確答案:C

詳解:管道間維修孔不得開向特別安全梯間,須開向他處,故c錯誤。

題號 7-66 單題頁

依建築法,裝修材料應合於下列何者之規定?

  • (A) 消防法
  • (B) 消防法施行細則
  • (C) 建築技術規則
  • (D) 建築物室內裝修管理辦法

正確答案:C

詳解:建築法規定裝修材料須合於建築技術規則之規定。

題號 7-67 單題頁

機械通風設備及空氣調節設備之風管之防火閘門(板),溫度超過正常運轉之最高溫度達攝氏幾度時,熔鍊或感溫裝置應即行作用,使防火閘門(板)自動嚴密關閉

  • (A) 28
  • (B) 38
  • (C) 58
  • (D) 68

正確答案:A

詳解:依官方答案,風管防火閘門溫度超過正常最高溫度28度時,熔鍊應即作用。

題號 7-68 單題頁

依建築法,建築物室內裝修不得妨害或破壞,下列何者為非?

  • (A) 防火避難設施
  • (B) 消防設備
  • (C) 防火區劃
  • (D) 次要構造

正確答案:D

詳解:室內裝修不得妨害防火避難設施、消防設備、防火區劃;次要構造可更動。

題號 7-69(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,下列哪些建築物應有符合規定之避雷設備?

  • (A) 建築物高度在十五公尺以下之公寓住宅
  • (B) 建築物高度在二十公尺以上者
  • (C) 建築物高度在三公尺以上並作危險物品倉庫使用者
  • (D) 總樓地板面積未達三○○平方公尺之建築物

正確答案:BC

詳解:高度20公尺以上、或3公尺以上之危險物品倉庫,應有符合規定的避雷設備。

題號 7-70(複選) 單題頁

建築物之電氣設備,應依下列何者規定辦理?

  • (A) 用戶用電設備裝置規則
  • (B) 各類場所消防安全設備設置標準
  • (C) 建築技術規則設備編
  • (D) 都市計畫法

正確答案:ABC

詳解:建築物電氣設備依用戶用電設備裝置規則、消防安全設備設置標準與建築技術規則設備編。

題號 7-71(複選) 單題頁

室內消防栓之消防立管之裝置,下列敘述何者正確?

  • (A) 管徑不得小於六十三公厘,並應自建築物最低層直通頂層
  • (B) 各樓層每二十五公尺半徑範圍內應裝置一支
  • (C) 立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置
  • (D) 所有立管獨立應避免管頂及管底相互連通

正確答案:ABC

詳解:消防立管管徑不小於63mm,每25公尺半徑裝一支,位置不易受損;立管管頂管底宜互通。

題號 7-72(複選) 單題頁

依據建築技術規則規定,昇降設備敘述下列何者正確?

  • (A) 同一昇降機道內所裝機廂數,不得超過四部
  • (B) 昇降機房面積不得大於昇降機道水平面積之二倍
  • (C) 昇降機於同一樓層可以設置超過二處之出入口
  • (D) 昇降階梯梯底及放置機械處所四周,應為不燃材料所建造

正確答案:AD

詳解:同一昇降機道機廂不得超過四部,昇降階梯底及機械處所四周須不燃;機房面積限制則為其他。

題號 7-73(複選) 單題頁

有關排水配管施工,下列何者不正確?

  • (A) 排水管轉彎處成90°
  • (B) 排水管可跨越機電設備空間不受限制
  • (C) 存水彎會造成阻塞,最好不設
  • (D) 在配管轉彎處應設置清潔口

正確答案:ABC

詳解:排水管轉彎宜用45度,非90度;不可任意跨越機電設備空間;存水彎不可不設。

題號 7-74(複選) 單題頁

下列敘述何者正確?

  • (A) 給排水管之使用應採符合CNS標準之管材
  • (B) 雨水及污排水不必分流
  • (C) 蓄水池之設置依規定周邊牆壁間需留有45CM以上之安全空間
  • (D) 給水管配置,為防止負壓或虹吸現象產生,應加設逆止閥

正確答案:ACD

詳解:給排水管須用CNS管材,蓄水池周邊留45cm空間,負壓處加逆止閥;雨污水須分流。

題號 7-75(複選) 單題頁

有關熔接鋼線網(點銲鋼絲網)組立與捆紮,下列何者正確?

  • (A) 整捲之鋼線網於現場使用前,應伸展攤平
  • (B) 正確妥善安置並固定之
  • (C) 可直接舖設於模板或地面間,無須以墊塊、繫條、吊桿等支撐
  • (D) 澆置混凝土時不可有位移之情形

正確答案:ABD

詳解:鋼線網須伸展攤平並固定,澆置時不得位移;不可直接舖設,須以墊塊等支撐。

題號 7-76(複選) 單題頁

有關熔接鋼線網(點銲鋼絲網)接縫處之施工,下列何者為正確?

  • (A) 鋼線網在接縫處須重疊,其重疊部分,不得少於一個網眼之寬度加5cm
  • (B) 光面鋼線網最少不得小於10cm
  • (C) 麻面鋼絲網不得小於20cm
  • (D) 重疊接頭處,須緊連捆紮牢固,使與鄰接之網片連成一均勻之平面

正確答案:ACD

詳解:鋼線網接縫重疊不少於一個網眼寬加5cm,光面不小於10cm、麻面不小於20cm,並捆紮牢固。

題號 7-77(複選) 單題頁

建築物衛生排水系統管線之施工,下列何者正確?

  • (A) 接合不同材質之金屬管時,使用不導電接頭
  • (B) 管線配置須整齊有序,並維持一定之排放坡度
  • (C) 管線之安裝須儘可能節省建築物之空間,且不妨礙空間之使用
  • (D) 儘可能將管線分散配置,以節省管材

正確答案:ABC

詳解:不同材質金屬管用絕緣接頭,管線整齊有坡度並節省空間;不宜過度分散配置。

題號 7-78(複選) 單題頁

鋼構防火被覆作業應注意下列哪些安全事項?

  • (A) 使用室內移動式施工架加懸臂工作平台,其底座四個角落須鎖住固定,以避免施工架之傾倒危害
  • (B) 高架作業時,應禁止人員有不安全之動作產生
  • (C) 使用電動機具時該電路須經過漏電斷路器,但不須接地
  • (D) 勞工應配戴安全衛生防護具,並正確使用

正確答案:ABD

詳解:施工架底座須鎖固、高架作業禁止不安全動作、配戴防護具;電動機具除漏電斷路器外仍須接地。

題號 7-79(複選) 單題頁

職業安全衛生法規定,有關事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時,為防止職業災害,原事業單位應採取下列哪些必要措施?

  • (A) 設置協議組織,並指定工作場所負責人,擔任指揮及協調之工作
  • (B) 工作之連繫與調整
  • (C) 工作場所之巡視
  • (D) 主辦機關應定期舉辦員工旅遊

正確答案:ABC

詳解:共同作業時,原事業單位應設協議組織、工作連繫調整及巡視;舉辦員工旅遊與安全無關。

題號 7-80(複選) 單題頁

有關鋼筋混凝土使用的鋼筋,下列何者正確?

  • (A) 竹節鋼筋焊接用鋼筋應採用SD42W
  • (B) 鋼筋種類一般可以區分為SD420高拉力鋼筋及SD280低拉力鋼筋
  • (C) 鋼筋直徑在9mm以上者應使用竹節鋼筋,8mm以下者得使用光面鋼筋
  • (D) 鋼筋續接器應交由認證核可的實驗機構做抗彎矩及抗壓強度試驗

正確答案:ABC

詳解:焊接用鋼筋採SD420W,種類分SD420及SD280,9mm以上用竹節鋼筋;續接器依規定試驗。

題號 7-81(複選) 單題頁

有關鋼筋混凝土使用鋼筋的測試,下列何者正確?

  • (A) 依CNS抽驗物性試驗:每一批號之同一號數鋼筋,50t以下者取1m長之試樣1支,超過50t~100t者取樣1m長之試樣2支
  • (B) 輻射鋼筋檢測依原委會規範不超過0.5μSv/h為鑑定標準
  • (C) 鋼筋之續接器試驗應交由認證核可的實驗機構做拉力及抗壓強度試驗,其結果鋼筋至少應達規定強度的1.5倍
  • (D) 鋼筋如發現單位重量與標準規格不符,應即循工程品管機制辦理

正確答案:ABD

詳解:鋼筋CNS取樣規定、輻射檢測標準0.5μSv/h及單位重量不符處理均正確;續接器應達1.25倍強度。

題號 7-82(複選) 單題頁

依「建築法」規定,有關建築物使用執照之敘述下列何者正確?

  • (A) 建築物辦理產權登記後再申領使用執照
  • (B) 商場未取得使用執照前可營運
  • (C) 非經領得變更使用執照前不得變更使用
  • (D) 接水、接電可分開申請

正確答案:CD

詳解:變更使用須領得變更使用執照;接水、接電可依使用執照分開申請。

題號 7-83(複選) 單題頁

鋼筋混凝土構造之建築物的龜裂,可歸咎於施工因素的敘述,下列何者正確?

  • (A) 材料拌合不均勻
  • (B) 混凝土養護欠佳
  • (C) 鋼筋間距及保護層厚度不足
  • (D) 坍度試驗抽樣數不足

正確答案:ABC

詳解:材料拌合不均、養護欠佳、保護層不足皆為施工因素;坍度試驗抽樣不足屬品管問題。

題號 7-84(複選) 單題頁

依建築技術規則規定,下列何者為應接至緊急電源之緊急供電設備?

  • (A) 消防系統之排煙設備
  • (B) 地面十層以下電源插座
  • (C) 地下室排污水抽水機
  • (D) 緊急用昇降機

正確答案:ACD

詳解:排煙設備、排污水抽水機、緊急用昇降機須接緊急電源;地面十層以下插座不必。

題號 7-85(複選) 單題頁

根據建築技術規則建築物之防火相關規定,下列敘述何者不正確?

  • (A) 鋼筋混凝土構造之樑、柱無法達三小時防火時效
  • (B) 公共集會類建築之主要構造均應以耐燃材料建造
  • (C) 防火構造建築物之防火時效至少為二小時
  • (D) 防火設備亦包括防火門窗

正確答案:ABC

詳解:RC梁柱可達三小時防火時效;公共集會建築主要構造應為防火構造;防火構造時效最短為半小時。

題號 7-86(複選) 單題頁

根據建築技術規則昇降機之機坑構造相關規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 在地面以下者應為防水構造
  • (B) 其直下方另有其他使用者應有足夠強度抵抗來自機廂之任何衝擊力
  • (C) 應裝設以開關啟閉之人工照明設備
  • (D) 應裝設活動式爬梯使維護人員方便進出

正確答案:ABC

詳解:機坑在地面下須防水構造,下方有使用者須足夠強度,並裝設開關控制的照明;爬梯不用活動式。

題號 7-87(複選) 單題頁

根據建築技術規則給水排水系統之管路試驗相關規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 水壓試驗壓力不得小於10kg/cm²
  • (B) 應保持60分鐘無滲漏現象為合格
  • (C) 不得分層、分段進行試驗
  • (D) 試驗時應使管路任何一點均能受到高度3.3m以上之水壓

正確答案:ABD

詳解:管路水壓試驗壓力不小於10kg/cm²,保持60分鐘,須使任一點受3.3m以上水壓,可分層分段試驗。

題號 7-88(複選) 單題頁

高壓線路距離下列管線應保持安全距離至少為多少?

  • (A) 電信線路40㎝
  • (B) 瓦斯管線50㎝
  • (C) 給水管線50㎝
  • (D) 低壓電線50㎝

正確答案:BCD

詳解:高壓線路與瓦斯管、給水管、低壓電線須保持至少50cm;電信線路為30cm。

題號 7-89(複選) 單題頁

使用接地棒下列敘述何者正確?

  • (A) 兩接地棒間距離不得小於1.8M
  • (B) 採用接地銅棒其直徑不得小於15㎜
  • (C) 接地地電阻應在20歐姆(Ω)以上
  • (D) 橫向埋設於地面下深度至少埋深1.5公尺

正確答案:ABD

詳解:接地棒間距不小於1.8m、銅棒直徑不小於15mm、埋深1.5m;接地電阻應在20Ω以下而非以上。

題號 7-90(複選) 單題頁

有關空調系統之敘述,下列何者正確?

  • (A) 以送水方式進行熱量交換,該送風機系統稱為全水系統
  • (B) 空調冷凍能力1噸=12000BTU
  • (C) ERR(能源效率比值)代表每瓦特的電力可提供1小時造冷量
  • (D) 空調冷水管與低壓電線距離至少100㎜

正確答案:ACD

詳解:以水熱交換的稱全水系統,1噸=12000BTU,EER為每瓦電力造冷量;冷水管與低壓電線距離須足夠。

題號 7-91(複選) 單題頁

消防撤水頭之迴水板與屋頂版或天花板之距離,下列何者正確?

  • (A) 20㎝
  • (B) 30㎝
  • (C) 40㎝
  • (D) 50㎝

正確答案:ABC

詳解:消防撒水頭迴水板與屋頂版或天花板距離,依官方答案為20~40cm。

題號 7-92(複選) 單題頁

防火門應朝避難方向開啟。但供下列何種用途使用時,不在此限?( )等連接走廊者。

  • (A) 補習班教室
  • (B) 宿舍寢室
  • (C) 旅館客房
  • (D) 醫院病房

正確答案:BCD

詳解:宿舍寢室、旅館客房、醫院病房連接走廊者,防火門不須朝避難方向開啟。

題號 7-93(複選) 單題頁

室內安全梯之構造下列敘述何者為非?

  • (A) 裝修材料以耐燃三級材料為限
  • (B) 進入安全梯之出入口得設置門檻
  • (C) 四周牆壁至少應具有1小時以上防火時效
  • (D) 安全梯間應設有緊急電源之照明設備

正確答案:AB

詳解:室內安全梯裝修須耐燃一級,出入口不得設門檻,故a、b不正確。

題號 7-94(複選) 單題頁

「消防防護計畫」應提之圖說,下列何者正確?

  • (A) 場所之位置圖
  • (B) 場所之逃生避難圖
  • (C) 場所之平面圖
  • (D) 場所之立面圖

正確答案:ABC

詳解:消防防護計畫圖說含位置圖、逃生避難圖與平面圖;立面圖非必要。

題號 7-95(複選) 單題頁

遇有下列何種施工時,應另定消防防護計畫,以監督施工單位用火、用電情形?

  • (A) 增建
  • (B) 改建
  • (C) 修建
  • (D) 室內裝修

正確答案:ABCD

詳解:增建、改建、修建及室內裝修施工,均應另定消防防護計畫監督用火用電。

題號 7-96(複選) 單題頁

一般預拌混凝土送至工地後,應檢驗項目有

  • (A) 坍度
  • (B) 重量
  • (C) 抗拉強度
  • (D) 氯離子

正確答案:AD

詳解:預拌混凝土送至工地須檢驗坍度與氯離子含量;重量、抗拉強度非工地檢驗項目。

題號 7-97(複選) 單題頁

一般建築之柱、牆、梁、版構件所承受的應力有

  • (A) 軸力
  • (B) 浮力
  • (C) 彎矩
  • (D) 扭力

正確答案:ACD

詳解:結構構件所承受應力有軸力、彎矩與扭力;浮力不是構件應力。

施工計畫與管制

題號 8-1 單題頁

工程較預定進度落後,首先必須採取的措施中,何者最適當?

  • (A) 修改工程進度表
  • (B) 盡量增加工人
  • (C) 儘量提早資材的進場
  • (D) 查核進度落後原因

正確答案:D

詳解:進度落後時,首先應查核落後原因,再採取對策。

題號 8-2 單題頁

下列網狀圖之中,形成要徑為那一條?

第 8-2 題附圖
  • (A) (1)→(2)→(4)→(6)→(8)
  • (B) (1)→ (2)→(5)→(6)→(8)
  • (C) (1)→(3)→(5)→(7)→(8)
  • (D) (1)→(3)→(5)→(6)→ (8)

正確答案:D

詳解:依圖計算各路徑,1→3→5→6→8為6+10+7+6=29,為最長,是要徑。

題號 8-3 單題頁

下列所示網狀圖之中,何者為不違反網狀圖基本法則之正確網狀圖

第 8-3 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 8-4 單題頁

依建築法規定申請使用執照應備申請書並檢附(甲)原領之建照執照或雜項執照(乙)建築物竣工平面圖及

  • (A) 立面圖
  • (B) 立面圖及剖面圖
  • (C) 立面圖、剖面圖及詳細圖
  • (D) 立面圖、剖面圖、詳細圖及結構圖

正確答案:A

詳解:申請使用執照須附原領建照與竣工平面圖及立面圖,依建築法規定。

題號 8-5 單題頁

下列關於按物價指數調整工程款之敘述何者為錯誤?

  • (A) 基準月物價指數係指開標當月份之物價指數
  • (B) 物價指數之漲跌須超過規定之範圍,方始按超過部份之比率調整工程款
  • (C) 當月份工程款與當月份之調整款同時撥付
  • (D) 調整比率(%)=(當月份物價指數-基準月物價指數)÷基準月物價指數×100±規定範圍

正確答案:C

詳解:物價調整款依當月估驗款之調整同時處理,須依規定,並非同時撥付,故c錯誤。

題號 8-6 單題頁

在PERT作業中C.P.M.(關鍵路線)下列說明,何者錯誤?

  • (A) 工作路徑最短的一條
  • (B) 總餘裕時間=0
  • (C) 趕工之路徑
  • (D) 可能不只一條

正確答案:A

詳解:CPM關鍵路線是工期最長的路徑,總浮時為0,可能不只一條,故a錯誤。

題號 8-7 單題頁

下列何者不是合約的一部分?

  • (A) 建築圖及施工圖
  • (B) 施工說明書
  • (C) 單價分析
  • (D) 開工申請書

正確答案:D

詳解:合約組成含圖說、施工說明書、單價分析;開工申請書不是合約的一部分。

題號 8-8 單題頁

營繕工程若採用比價,其參加廠商至少須有幾家以上?

  • (A) 一家
  • (B) 兩家
  • (C) 三家
  • (D) 四家

正確答案:B

詳解:依官方答案,營繕工程採用比價,參加廠商至少須有兩家以上。

題號 8-9 單題頁

一般工程保固期間之起算日為

  • (A) 訂約之日
  • (B) 開工之日
  • (C) 竣工之日
  • (D) 驗收合格之日

正確答案:D

詳解:工程保固期自驗收合格之日起算,不是開工或竣工。

題號 8-10 單題頁

建築物之新建、增建、改建及修建,應請

  • (A) 雜項執照
  • (B) 建造執照
  • (C) 使用執照
  • (D) 拆除執照

正確答案:B

詳解:建築物新建、增建、改建、修建應請領建造執照。

題號 8-11 單題頁

依法向建築主管機關會同辦理申報開工的是

  • (A) 起造人、承造人
  • (B) 起造人、監造人
  • (C) 監造人、承造人
  • (D) 起造人、承造人、監造人

正確答案:D

詳解:申報開工須由起造人、承造人、監造人會同辦理。

題號 8-12 單題頁

建築工程進行至必須勘驗部分時,應由何者出具確實依照核准範圍施工證明書送請查驗無訛後方得繼續施工?

  • (A) 工地主任
  • (B) 承造人
  • (C) 監工人員
  • (D) 承造人之主任技師

正確答案:D

詳解:必須勘驗部分,應由承造人的專任工程人員(主任技師)出具施工證明書。

題號 8-13 單題頁

經濟有效縮短工期之錯誤方法為

  • (A) 提高作業效率
  • (B) 檢討作業程序
  • (C) 檢討作業時間
  • (D) 逕行在進度表上修改工期

正確答案:D

詳解:縮短工期須實質改善作業,逕在進度表上修改工期並未真正縮短,故d錯誤。

題號 8-14 單題頁

工程合約書中通常不必列入者為

  • (A) 設計圖
  • (B) 施工說明書
  • (C) 工程業績
  • (D) 開標記錄

正確答案:C

詳解:合約書含設計圖、施工說明書、開標記錄;工程業績不必列入。

題號 8-15 單題頁

下列網圖之工期為

第 8-15 題附圖
  • (A) 20
  • (B) 18
  • (C) 16
  • (D) 13

正確答案:B

詳解:依圖:A+B+E=5+10+3=18,C+D+E=16,F+G=13,最長18。

題號 8-16 單題頁

下列圖形中,選擇一最適當之網圖(1)計劃開始之作業為A及B(2)A完成後C才能開始(3)D與E及F為A與B完成時才能開始(4)G為C、D、E未完成前不能開始

第 8-16 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 8-17 單題頁

下列有關估價數量時,單位之換算,何者錯誤

  • (A) 木材1m=359.37才
  • (B) 土地1公頃=2934坪
  • (C) 土地1公畝=100平方公尺
  • (D) 重量1公噸=1000公斤

正確答案:A

詳解:1m³木材約359.37才,單位不是m,故a錯誤;1公頃約3025坪。

題號 8-18 單題頁

圓杉木每才新台幣18元,試問尾徑3寸長12尺之杉木(須自行估算損耗)一支單價約為

  • (A) 64.8元
  • (B) 130元
  • (C) 194.4元
  • (D) 152.6元

正確答案:C

詳解:尾徑3寸長12尺杉木才積=3×3×12÷10=10.8才,單價18元,約194.4元。

題號 8-19 單題頁

勞工所使用之移動梯,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 需有堅固之構造
  • (B) 材質不得有顯著之損傷、腐蝕
  • (C) 寬度應在20cm以上
  • (D) 應安置防止溜滑或其他防止轉動之必要設備

正確答案:C

詳解:移動梯寬度應在30公分以上,非20公分,故c錯誤。

題號 8-20 單題頁

職業安全衛生標示範例中之"注意"是

  • (A) 長方形
  • (B) 圓形
  • (C) 正立三角形
  • (D) 倒立三角形

正確答案:D

詳解:職安標示中「注意」為倒立三角形(警告用正三角形),依官方答案。

題號 8-21 單題頁

營造綜合險中所稱自負額,此「自」字係指

  • (A) 投保人
  • (B) 被保人
  • (C) 受益人
  • (D) 保險公司

正確答案:A

詳解:營造綜合險的自負額,指投保人自行負擔的損失金額。

題號 8-22 單題頁

施工電梯係由( )負責查驗。

  • (A) 建管單位
  • (B) 電力公司
  • (C) 職安單位
  • (D) 警察單位

正確答案:C

詳解:施工電梯由職安(勞動檢查)單位負責查驗。

題號 8-23 單題頁

依規範規定,給水管路全部或部份完成後,應加水壓試驗,試驗壓力不得小於10㎏/cm²或該管路通水後所承受最高水壓之一倍半,並應保持( )而無滲漏現象為合格。

  • (A) 60分鐘
  • (B) 90分鐘
  • (C) 12小時
  • (D) 24小時

正確答案:A

詳解:給水管路水壓試驗,試驗壓力不小於10kg/cm²或最高水壓1.5倍,保持60分鐘無滲漏為合格。

題號 8-24 單題頁

圖說上構材用料尺寸及構造方式不明瞭時應由該( )解釋。

  • (A) 業主
  • (B) 承造人
  • (C) 監工
  • (D) 建築師

正確答案:D

詳解:圖說用料尺寸及構造方式不明時,應由設計之建築師解釋。

題號 8-25 單題頁

申請開工展期為領取建照後( )個月未開工者。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:領得建造執照後六個月內未開工,應申請開工展期。

題號 8-26 單題頁

下列各項手續何者與建管機關無關

  • (A) 舊有建築物拆除
  • (B) 鋼筋查驗
  • (C) 土地分割
  • (D) 變更設計

正確答案:C

詳解:土地分割屬地政機關事務,與建管機關無關。

題號 8-27 單題頁

下示網圖的要徑為:

第 8-27 題附圖
  • (A) (0)→(1)→(3)→(5)→(6)
  • (B) (0)→(3)→(5)→(6)
  • (C) (0)→(1)→(2)→(4)→(5)→(6)
  • (D) (0)→(1)→(2)→(4)→(6)

正確答案:C

詳解:各路徑計算:0→1→2→4→5→6=5+0+12+2+4=23最長,為要徑。

題號 8-28 單題頁

如下所示網圖,其總浮時計算結果,下列何者為正確?

第 8-28 題附圖
  • (A) 作業B:3天,作業C:1天,作業E:3天
  • (B) 作業B:0天,作業C:4天,作業E:3天
  • (C) 作業B:3天,作業C:4天,作業E:3天
  • (D) 作業B:0天,作業C:1天,作業E:3天

正確答案:C

詳解:依圖計算:總工期23天,B浮3天、C浮4天、E浮3天。

題號 8-29 單題頁

如下所示網圖,其自由浮時計算結果,下列何者為正確?

第 8-29 題附圖
  • (A) 作業B:3天,作業C:1天,作業E:3天
  • (B) 作業B:0天,作業C:1天,作業E:3天
  • (C) 作業B:0天,作業C:4天,作業E:3天
  • (D) 作業B:3天,作業C:4天,作業E:3天

正確答案:C

詳解:依圖計算C自由浮時為1天(ES3=10−EF9),與官方答案4天不符,依官方答案記載。

題號 8-30 單題頁

總寬裕時間T.F.為

  • (A) 自由寬裕F.F.減最遲完成L.F.
  • (B) 最遲完成L.F.減最早完成E.F.
  • (C) 最早完成E.F.減最遲完成L.F.
  • (D) 後續作業最早開始時刻S.E.S.減最早完成E.F.

正確答案:B

詳解:總寬裕時間T.F.=最遲完成L.F.減最早完成E.F.。

題號 8-31 單題頁

最早完成時間E.F.為

  • (A) 最早開始E.S.加作業時間D
  • (B) 最遲完成L.F.減作業時間D
  • (C) 最遲開始L.S.減作業時間D
  • (D) 總寬裕T.F.減最早完成E.F.

正確答案:A

詳解:最早完成時間E.F.=最早開始E.S.加作業時間D。

題號 8-32 單題頁

在正常情況下,下列施工機械所發出之噪音量何者為最低?

  • (A) 柴油引擎打樁機
  • (B) 混凝土破碎機
  • (C) 預拌混凝土車
  • (D) 鋼料鉚釘槍

正確答案:C

詳解:預拌混凝土車噪音最低;打樁機、破碎機、鉚釘槍噪音大。

題號 8-33 單題頁

下列網圖所需之工期何者為正確?( )日。

第 8-33 題附圖
  • (A) 25
  • (B) 27
  • (C) 31
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:依圖各路徑:0→1→3→4→5→6=5+8+10+6+2=31最長,工期31日。

題號 8-34 單題頁

某作業以最快、最短完成所需時間稱為

  • (A) 正常作業時間
  • (B) 最可能時間
  • (C) 最樂觀時間
  • (D) 最悲觀時間

正確答案:C

詳解:作業以最快最短完成所需時間,稱最樂觀時間。

題號 8-35 單題頁

代表總寬裕時間為

  • (A) IF
  • (B) TF
  • (C) FF
  • (D) ES

正確答案:B

詳解:TF是Total Float,即總浮時(總寬裕時間)。

題號 8-36 單題頁

不管其日程延遲到何種狀況,也有直接成本費不能再行減少之限界費用存在,此種最小直接成本費稱為

  • (A) 趕工成本
  • (B) 正常成本
  • (C) 最小成本
  • (D) 間接成本

正確答案:B

詳解:縮短日程前,直接成本不會再降低的最低值,為正常成本。

題號 8-37 單題頁

公共工程初驗合格後,主辦工程機關應於多久期間內辦理正式驗收?

  • (A) 10日內
  • (B) 20日內
  • (C) 30日內
  • (D) 60日內

正確答案:B

詳解:依官方答案,公共工程初驗合格後,主辦機關應於20日內辦理正式驗收。

題號 8-38 單題頁

下列網狀圖中要徑計有

第 8-38 題附圖
  • (A) 1條
  • (B) 3條
  • (C) 5條
  • (D) 6條

正確答案:D

詳解:依圖計算,要徑A、D兩起點組合經B、E、G等分叉,共有6條等長關鍵路徑。

題號 8-39 單題頁

如下圖所示,本工程之工期為

第 8-39 題附圖
  • (A) 23天
  • (B) 24天
  • (C) 27天
  • (D) 30天

正確答案:C

詳解:依圖:C+A+B=12+10+5=27為最長路徑,工期27天。

題號 8-40 單題頁

如下圖,在網圖中X稱作

第 8-40 題附圖
  • (A) 浮時
  • (B) 虛業
  • (C) 要徑
  • (D) 主作業

正確答案:B

詳解:圖中虛線箭頭X不代表作業、只表示先後關係,稱為虛業(虛作業)。

題號 8-41 單題頁

總浮時(TF)、自由浮時(FF)和干擾浮時(IF)之關係為

  • (A) TF+FF=IF
  • (B) TF-FF=IF
  • (C) TF+IF=FF
  • (D) FF-IF≦TF

正確答案:B

詳解:總浮時=自由浮時+干擾浮時,故TF−FF=IF。

題號 8-42 單題頁

如下圖,若本工程之要徑為C-D-E及C-F-G,則F的作業天數為

第 8-42 題附圖
  • (A) 5
  • (B) 6
  • (C) 7
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:要徑C-D-E長6+6+8=20,C-F-G亦為20,故F=20−6−7=7天。

題號 8-43 單題頁

工程逾期天數之計算,是以合約工期與下列何者之差值計算之?

  • (A) 工程竣工日
  • (B) 初驗日期
  • (C) 複驗日期
  • (D) 正式驗收合格日

正確答案:A

詳解:逾期天數以合約工期與工程竣工日之差值計算。

題號 8-44 單題頁

工程驗收時,主辦工程機關之主(會)計及有關單位派赴現場之人員稱為

  • (A) 主驗人員
  • (B) 監驗人員
  • (C) 會驗人員
  • (D) 協驗人員

正確答案:B

詳解:主辦機關主(會)計與有關單位派赴現場人員,稱為監驗人員。

題號 8-45 單題頁

公共工程參與驗收之監驗人員之職責為

  • (A) 監督驗收程序
  • (B) 查驗數量、查核各項文件
  • (C) 商討施工缺點及改善期限
  • (D) 製作驗收記錄

正確答案:A

詳解:監驗人員職責在於監督驗收程序是否符合規定。

題號 8-46 單題頁

公共工程結算驗收證明書應於何時填寫

  • (A) 竣工時
  • (B) 驗收前
  • (C) 驗收合格日
  • (D) 保固期滿

正確答案:C

詳解:結算驗收證明書於驗收合格日填寫,作為驗收完成憑證。

題號 8-47 單題頁

合約總價為100,000,000元,逾期罰款以每日按總價千分之二計算,若逾期天數為40天,則罰款金額應為

  • (A) 800,000元
  • (B) 4,000,000元
  • (C) 8,000,000元
  • (D) 12,000,000元

正確答案:C

詳解:罰款=100,000,000×0.002×40=8,000,000元。

題號 8-48 單題頁

工程網狀圖中要徑的數量為

  • (A) 不一定有要徑
  • (B) 一條以上
  • (C) 至少二條
  • (D) 五條以下

正確答案:B

詳解:網狀圖至少有一條要徑,也可能有多條。

題號 8-49 單題頁

以結點來表示作業,以直線來連結並表現作業間的先後關係,此種網狀圖技術稱為

  • (A) 箭線式網狀圖(ADM)
  • (B) 結點式網狀圖(PDM)
  • (C) 橫線式進度圖(Bar chart)
  • (D) 時間標尺(Timesoale)

正確答案:B

題號 8-50 單題頁

作業以最早時間開始,而其後續作業亦以最早時間開始時所存在之寬餘時間稱為

  • (A) 總浮時
  • (B) 自由浮時
  • (C) 干擾浮時
  • (D) 日曆天

正確答案:B

詳解:作業以最早時間開始,且後續也以最早時間開始時的餘裕,稱自由浮時。

題號 8-51 單題頁

下列有關箭線式網狀圖之敘述,何者為錯誤

  • (A) 以箭線來表示作業
  • (B) 不能有虛箭線
  • (C) 一律由左向右畫
  • (D) 可在結點上加註編號

正確答案:B

詳解:箭線式網圖可有虛箭線表示先後關係,故b錯誤。

題號 8-52 單題頁

下列有關網狀圖日程計算之敘述,何者為正確?

  • (A) 要徑至少有三條以上
  • (B) 要徑是所有路徑中所需時間最短者
  • (C) 向右計算時,結點的最早時間需取最小值
  • (D) 總浮時最小的路徑即稱為要徑

正確答案:D

詳解:要徑是所有路徑中總浮時最小(為0)者,也是時間最長者。

題號 8-53 單題頁

CNS4750規定,寬度為900㎜以上且高度為1800㎜以下者之立架,其抗壓強度平均值為多少kgf以上

  • (A) 7000
  • (B) 7500
  • (C) 8000
  • (D) 8500

正確答案:C

詳解:依CNS4750,寬900mm以上、高1800mm以下立架,抗壓強度平均值為8000kgf以上。

題號 8-54(複選) 單題頁

工址現況調查內容應包括下列哪幾項?

  • (A) 道路中心樁
  • (B) 建築線
  • (C) 地上與地下障礙物
  • (D) 工地福利社

正確答案:ABC

詳解:工址現況調查含道路中心樁、建築線、地上與地下障礙物;福利社是設置項目。

題號 8-55(複選) 單題頁

下列何者為公共工程驗收前應完成之作業?

  • (A) 專任工程人員的結案報告
  • (B) 各項試驗報告的彙整
  • (C) 工區範圍下水道的淤泥凊除
  • (D) 都市計畫樁的回復

正確答案:BCD

詳解:驗收前須完成各項試驗報告、下水道淤泥清除及都市計畫樁回復;專任工程人員結案報告非必要。

題號 8-56(複選) 單題頁

有關施工計畫之擬定內容與提報時間,下列何者正確?

  • (A) 工程開工前
  • (B) 材料運送及管制計畫
  • (C) 交通維持及環境保護執行計畫
  • (D) 營運計畫

正確答案:ABC

詳解:施工計畫應於開工前提報,含材料運送管制與交通維持、環境保護計畫;營運計畫非施工內容。

題號 8-57(複選) 單題頁

承造人為執行施工管理之事務,其指派之工地負責人應代表處理工地現場哪些相關事項?

  • (A) 工地管理事項
  • (B) 工程推動事項
  • (C) 工地環境維護
  • (D) 法令解釋

正確答案:ABC

詳解:工地負責人代表處理工地管理、工程推動與環境維護;法令解釋非其職責。

題號 8-58(複選) 單題頁

訂約廠商應依契約約定按期提出下列哪些估驗計價文件?

  • (A) 估驗請款計價單
  • (B) 估驗詳細表
  • (C) 數量計算書(表)
  • (D) 施工品質計畫書

正確答案:ABC

詳解:估驗計價須提出估驗請款單、詳細表與數量計算書;品質計畫書非估驗文件。

題號 8-59(複選) 單題頁

下列關於網圖之敘述,何者為正確?

  • (A) 整體工程中,要徑為工期最長之路徑,且僅有一條
  • (B) 自由浮時為不影響次一結點之最早開始時間
  • (C) 縮短工期僅需要徑上縮短日數
  • (D) 干擾浮時為影響次一結點之最早開始時間

正確答案:BCD

詳解:自由浮時不影響次一結點最早開始,干擾浮時會影響;縮短工期須縮短要徑;要徑可有多條。

題號 8-60(複選) 單題頁

承造人於鋼結構施工前必須提出施工計畫書,而該計畫書內容應包含

  • (A) 製造計畫
  • (B) 品管計畫
  • (C) 安裝計畫
  • (D) 維修計畫

正確答案:ABC

詳解:鋼結構施工計畫書含製造、品管與安裝計畫;維修計畫非施工階段內容。

題號 8-61(複選) 單題頁

避雷針按裝及接地施工,下列敘述何者為正確?

  • (A) 避雷針引下導體施工時,其曲率半徑不得小於20cm
  • (B) 接地極如使用兩支以上之接地棒時,其間之連接導線,除註明者外,應為30mm²以上之銅線,並以銲接方式接續
  • (C) 接地電阻量測值應為10Ω以下
  • (D) 接地導線之預留出線穿過混凝土或地板者,須增設套管及止水設施

正確答案:ACD

詳解:避雷針引下導體曲率半徑不小於20cm,接地電阻10Ω以下,穿混凝土處加套管止水;連接導線為60mm²以上。

題號 8-62(複選) 單題頁

整合建築工程各界面之套圖與施工協調包含哪些?

  • (A) 結構體
  • (B) 水電
  • (C) 隔間
  • (D) 地質調查

正確答案:ABC

詳解:整合各界面套圖須協調結構體、水電、隔間;地質調查非界面套圖協調。

題號 8-63(複選) 單題頁

下列營造工程,何者屬於「危險性工作場所審查暨檢查辦法」中之丁類危險性工作場所

  • (A) 建築物高度在80公尺以上之建築工程
  • (B) 單跨橋梁之橋墩跨距在75公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在50公尺以上之橋梁工程
  • (C) 採用壓氣施工作業之工程
  • (D) 工程中模板支撐高度6公尺以上、面積達300平方公尺以上者

正確答案:ABC

詳解:丁類場所含高度80m以上建築、大跨距橋梁、壓氣施工;模板支撐規模另有規定。

題號 8-64(複選) 單題頁

有關營建工程中之危險性工作場所之審查,下列敘述何者正確?

  • (A) 事業單位應於施工前提施工計畫書及施工安全評估報告書
  • (B) 法定監造建築師即為施工安全評估人員並依法簽證
  • (C) 較複雜工程報檢查機關認可,報檢查機關同意後可分段施工,但應一次申請審查
  • (D) 若有主要分項工程之變更應重新評估,並經原檢查機構審查

正確答案:ACD

詳解:施工前須提施工計畫書及安全評估報告書;分段施工須一次申請,主要變更須重新評估;監造建築師非安全評估人員。

題號 8-65(複選) 單題頁

施工架作業安全檢查,其內容至少應包含下列項目?

  • (A) 施工架內、外側應設置交叉拉桿
  • (B) 工作用板料間之縫隙不得大於1公分
  • (C) 踏板應設金屬扣鎖及防脫落鈎
  • (D) 施工架構件之連接部分,應以插銷、續接聯結器及腳柱接頭等金屬附屬配件確實連接固定

正確答案:ACD

詳解:施工架檢查含交叉拉桿、踏板金屬扣鎖防脫鈎、構件連接牢固;板料間隙不得大於3公分。

合約書

題號 9-1 單題頁

合約書之編寫通常不需要

  • (A) 投標須知
  • (B) 工程圖說
  • (C) 估價單
  • (D) 鄰房鑑定報告

正確答案:D

詳解:合約書含投標須知、圖說、估價單;鄰房鑑定報告不需要。

題號 9-2 單題頁

下列哪一種契約是屬固定價格契約

  • (A) 固定百分率計價契約
  • (B) 成本加計固定費用計價契約
  • (C) 單價承包契約
  • (D) 數量精算式總價契約

正確答案:C

詳解:單價承包契約是依單價與實作數量計價,屬固定單價契約,依官方答案為固定價格契約。

題號 9-3 單題頁

工程完竣後應由誰來會同承造人及監造人申請使用執照?

  • (A) 起造人
  • (B) 里長
  • (C) 鄰長
  • (D) 主任技師

正確答案:A

詳解:工程完竣後,由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。

題號 9-4 單題頁

一般主管機關應於接到申請使用執照之申請日起,多少日內派員查驗完竣?

  • (A) 7天
  • (B) 10天
  • (C) 15天
  • (D) 30天

正確答案:B

詳解:依建築法,主管機關接到使用執照申請,應於10日內派員查驗完竣。

題號 9-5 單題頁

有關工程材料同等品之認定,係屬於下列哪一種問題?

  • (A) 施工品質
  • (B) 鄰近設施損害
  • (C) 工程配合
  • (D) 工程招標方面

正確答案:A

詳解:同等品的認定與材料品質及功能是否相當有關,屬施工品質問題,依官方答案。

題號 9-6 單題頁

目前工程契約可分為兩大類,一為工程設計服務契約,一為工程承包服務契約,前者通稱為「委託契約」而後者通稱

  • (A) 工程合約
  • (B) 服務合約
  • (C) 債權合約
  • (D) 物權契約

正確答案:A

詳解:工程設計服務契約稱委託契約,工程承包服務契約通稱工程合約。

題號 9-7 單題頁

使用執照應由下列何者會同申請?

  • (A) 起造人、承造人
  • (B) 起造人、承造人、監造人
  • (C) 起造人、承造人、監造人、使用人
  • (D) 地主、起造人、承造人

正確答案:B

詳解:申請使用執照由起造人會同承造人及監造人辦理。

題號 9-8 單題頁

依營造業法將營造業分成幾級?

  • (A) 二級
  • (B) 三級
  • (C) 四級
  • (D) 五級

正確答案:B

詳解:依營造業法,營造業分為綜合營造業、專業營造業及土木包工業,依官方答案分三級。

題號 9-9 單題頁

「業主」在民法中之定義為

  • (A) 起造人
  • (B) 承攬人
  • (C) 建設公司
  • (D) 定作人

正確答案:D

詳解:民法中承攬契約的業主即定作人,承攬人為施作的一方。

題號 9-10 單題頁

單價契約在進行工程結算時,其工程數量的計算依據為

  • (A) 標單數量
  • (B) 實做數量
  • (C) 驗收數量
  • (D) 甲方認可數量

正確答案:C

詳解:單價契約結算以驗收確認的實際數量為準,而非標單預估數量。

題號 9-11 單題頁

政府採購公報的主要內容為

  • (A) 政風報導
  • (B) 人事訊息
  • (C) 招標及決標訊息
  • (D) 仲裁判例

正確答案:C

詳解:政府採購公報刊登招標及決標等採購訊息,供公開查閱。

題號 9-12 單題頁

建築法中規定建築工程之監造人必須由下列何者擔任?

  • (A) 結構技師
  • (B) 主任技師
  • (C) 建築師
  • (D) 顧問公司

正確答案:C

詳解:建築法規定建築工程的監造人須由建築師擔任。

題號 9-13 單題頁

營建工程合約有效期限為

  • (A) 自開工日至驗收合格日止
  • (B) 自簽約日至驗收合格日止
  • (C) 自開工日至保固期滿為止
  • (D) 自簽約日至保固期滿為止

正確答案:D

題號 9-14 單題頁

瑕疵擔保責任應由下列何者負擔

  • (A) 業主
  • (B) 監造人
  • (C) 建築師
  • (D) 承攬人

正確答案:D

詳解:瑕疵擔保責任由承攬人(廠商)負擔,依民法承攬規定。

題號 9-15 單題頁

契約屬於下列何種法律行為?

  • (A) 實施要點
  • (B) 民事法
  • (C) 刑事法
  • (D) 特別法

正確答案:B

詳解:契約屬私法行為,在法律上屬民事法範疇。

題號 9-16 單題頁

契約所含各種文件之內容如有不一致之處,除另有規定外,請問以下何者內容為優先?

  • (A) 招標文件
  • (B) 契約條款
  • (C) 投標文件
  • (D) 機關認定

正確答案:B

詳解:契約文件內容不一致時,除另有規定外,以契約條款為優先。

題號 9-17 單題頁

契約之特質中,請問下列何者是錯誤的?

  • (A) 當事人必定都有行為能力
  • (B) 經要約之程序
  • (C) 內容必具法定項目
  • (D) 任何約定均應遵守

正確答案:D

詳解:契約內容須合法,並非任何約定都應遵守,故d錯誤。

題號 9-18 單題頁

廠商如未依照契約約定期限完工,應按逾期之日數,每日科以按結算總價千分之一計算之違約金,並可由廠商何項內扣除?

  • (A) 押標金
  • (B) 預付款
  • (C) 履約保證金
  • (D) 保固金

正確答案:C

詳解:逾期違約金可由履約保證金內扣除。

題號 9-19 單題頁

廠商依投標須知所繳納之履約保證金、差額保證金及其孳息,下列何項理由,業主須予以發還?

  • (A) 擅自減省工料情節重大者
  • (B) 無正當理由而不履行合約者
  • (C) 不可歸責於廠商之事由,致終止或解除合約
  • (D) 違反政府採購法第六十五條規定轉包者

正確答案:C

詳解:不可歸責於廠商而終止或解除契約,履約保證金須予發還;其餘為廠商違約可沒收。

題號 9-20 單題頁

廠商於履約期間辦理保險中,請問下列何者是錯誤:

  • (A) 營造綜合保險
  • (B) 雇主債務責任險
  • (C) 營造機具綜合保險
  • (D) 安裝工程綜合保險

正確答案:B

詳解:履約期間保險含營造綜合、機具綜合、安裝工程綜合保險;雇主債務責任險非列舉者,依官方答案。

題號 9-21 單題頁

機關查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗結果,如與契約規定相符者,由何者負擔其所需費用:

  • (A) 機關
  • (B) 廠商
  • (C) 機關與廠商共同分擔
  • (D) 監造單位

正確答案:A

詳解:隱蔽部分拆驗結果若與契約相符,所需費用由機關負擔。

題號 9-22 單題頁

契約中為處理災害事故,除另有規定外,廠商應自開工日起至驗收合格日止,請問應投下列那一項保險:

  • (A) 營造綜合保險
  • (B) 雇主債務責任險
  • (C) 營造機具綜合保險
  • (D) 安裝工程綜合保險

正確答案:A

詳解:處理災害事故,廠商應自開工日至驗收合格日投保營造綜合保險。

題號 9-23 單題頁

機關與廠商因履約而生爭議者,請問應盡力以何種方式處理較妥:

  • (A) 仲裁
  • (B) 申請調解
  • (C) 協調
  • (D) 民事訴訟

正確答案:C

詳解:履約爭議應盡力以協調方式處理,依官方答案,協調為首選。

題號 9-24 單題頁

當事人因爭議而訂立仲裁協議執行時,採用下列何種處理方式應優先考量?

  • (A) 和解
  • (B) 調解
  • (C) 辯解
  • (D) 訴訟

正確答案:A

詳解:仲裁協議執行時,應優先考量以和解方式解決爭議。

題號 9-25 單題頁

仲裁協議時,仲裁人於選定後請問多少日內未共推主任仲裁人者,當事人得聲請法院選定之:( )日。

  • (A) 十五
  • (B) 二十
  • (C) 三十
  • (D) 四十

正確答案:C

詳解:仲裁人選定後30日內未共推主任仲裁人者,當事人得聲請法院選定。

題號 9-26 單題頁

仲裁當事人之一方選定仲裁人後,得以書面催告他方於受催告之日起,請問多少日內選定之:( )日。

  • (A) 14
  • (B) 15
  • (C) 21
  • (D) 24

正確答案:A

詳解:一方選定仲裁人後,得書面催告他方於14日內選定。

題號 9-27 單題頁

當事人請求仲裁人迴避者,請問應於知悉迴避原因後多少日內,以書面敘明理由,向仲裁庭提出?

  • (A) 7日
  • (B) 14日
  • (C) 21日
  • (D) 28日

正確答案:B

詳解:請求仲裁人迴避,應於知悉原因後14日內以書面向仲裁庭提出。

題號 9-28 單題頁

仲裁進行程序之決定仲裁處所及詢問期日,通知雙方當事人,請問於多少個月內作成判斷書( )個月。

  • (A) 五
  • (B) 六
  • (C) 七
  • (D) 八

正確答案:B

詳解:仲裁庭應於6個月內作成判斷書。

題號 9-29 單題頁

仲裁庭應予當事人充分陳述機會,並就當事人所提主張為必要之調查,其仲裁程序是

  • (A) 公開的
  • (B) 不公開
  • (C) 報准
  • (D) 登報

正確答案:B

詳解:仲裁程序不公開,以保護當事人隱私與商業秘密。

題號 9-30 單題頁

仲裁庭認為仲裁達於可為判斷之程度者,應宣告詢問終結,依當事人聲明之事項,請問於多少日內作成判斷書:( )日。

  • (A) 七
  • (B) 八
  • (C) 九
  • (D) 十

正確答案:D

詳解:詢問終結後,仲裁庭應於10日內作成判斷書。

題號 9-31 單題頁

有關政府採購法第八章第93條之1規定機關辦理採購形式之敘述,下列何者正確?

  • (A) 得以電子化方式為之,其電子化資料並視同正式文件,得免另備書面文件
  • (B) 應以電子化方式為之,其電子化資料並視同正式文件,得免另備書面文件
  • (C) 得以電子化方式為之,其電子化資料並不視同正式文件,應另備正式書面文件
  • (D) 應以電子化方式與書面文件並行為之,惟電子化資料視同正式文件之急件副本,仍以書面文件視同正式文件

正確答案:A

詳解:依政府採購法93條之1,機關得以電子化方式辦理,電子資料視同正式文件,得免另備書面。

題號 9-32 單題頁

公共工程因建築師計算數量錯誤或項目漏列,致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計,逾採購契約價金總額5%者,違約金之計算,應就超過5%部分,其增減採購金額與下列何者之比率,乘以規劃設計酬金?

  • (A) 採購契約價金總額
  • (B) 工作項目總額
  • (C) 該項材料總額
  • (D) 所有材料總額

正確答案:A

詳解:因計算錯誤致增減逾5%,違約金依超過部分金額與採購契約價金總額的比率乘以設計酬金。

題號 9-33 單題頁

下列何者不是施工計畫製作內容?

  • (A) 工程概述
  • (B) 假設工程計畫
  • (C) 職業安全衛生管理計畫
  • (D) 都市計畫

正確答案:D

詳解:施工計畫含工程概述、假設工程、安衛計畫;都市計畫是上位規劃,不屬施工計畫。

題號 9-34(複選) 單題頁

下列哪一項不屬於營造工程險中之承保風險的項目?

  • (A) 戰爭、罷工、暴動
  • (B) 火災、雷擊、閃電、爆炸、航空器墜落
  • (C) 淹水、洪水氾濫、雨水、雪崩
  • (D) 政治團體或民眾團體之唆使或與之有關人員所為之破壞或惡意行為

正確答案:AD

詳解:營造工程險通常不承保戰爭、罷工暴動及政治團體唆使破壞等風險,故a、d不屬承保範圍。

題號 9-35(複選) 單題頁

公共工程廠商履約遇有下列哪些政府行為,致履約費用增加或減少者,契約價金得予調整?

  • (A) 承商漏估工項致工程數量增減時
  • (B) 政府法令之新增或變更
  • (C) 稅捐或規費之新增或變更
  • (D) 政府公告、公定或管制價格或費率之變更

正確答案:BCD

詳解:政府法令、稅捐規費或公告價格費率變更致費用增減,契約價金得調整;承商漏估不可調。

題號 9-36(複選) 單題頁

有關公共工程履約期限之敘述,下列何者為正確?

  • (A) 以日曆天計算者,所有日數均應計入
  • (B) 以工作天計算者,如全國性選舉投票日應不計入
  • (C) 以工作天計算者,如因雨致工程無法施作應不計入
  • (D) 免計工作天之日,以不得施工為原則

正確答案:ABC

詳解:日曆天全部計入,工作天須扣除選舉日及因雨無法施作之日;免計日以不得施工為原則。

題號 9-37(複選) 單題頁

機關與廠商間,因工程履約爭議未能達成協議者,得以下列哪些方式進行處理?

  • (A) 向所在地方政府調解委員會申請調解
  • (B) 向採購申訴審議委員會申請調解
  • (C) 向法院提付仲裁
  • (D) 向仲裁機構提付仲裁

正確答案:BD

詳解:履約爭議未達成協議者,可向申訴審議委員會申請調解,或向仲裁機構提付仲裁。

題號 9-38(複選) 單題頁

下列對於統包方式之敘述何者為正確?

  • (A) 承攬廠商應就自行辦理設計部分投保專業責任險
  • (B) 實際施作或供應之項目與原契約有增加或減少者,其金額不予給付
  • (C) 採購契約所附詳細表之項目及數量,由機關自行編列
  • (D) 為完成履約標的所必須具備之工程或財物,只要符合原契約內容,不得要求增加契約價金或補償

正確答案:AD

詳解:統包廠商須就設計投保專業責任險,完成履約標的必需之工程不得要求增加價金;詳細表由廠商編列。

題號 9-39(複選) 單題頁

機關欲辦理變更設計之敘述,下列何者正確?

  • (A) 雙方合意完成契約變更書面文件前,任一方可自行變更契約
  • (B) 經機關確認原契約項目之工法或製程不可行而需調整單價,得依情事變更原則另行議價
  • (C) 新增非屬原契約數量清單內所列之工程項目,其單價編列方式以原預算相關單價分析資料為基礎,並考慮市場價格波動情形
  • (D) 契約價金應依規定之金額及條件給付,非有正當適法理由不宜隨意變更,以免違反公共利益及公平合理之原則

正確答案:BCD

詳解:契約變更須雙方書面合意,不可單方變更;單價可依情事變更議價,新增項目依原預算分析考量市價。

題號 9-40(複選) 單題頁

下列何者非屬工程開工至竣工期間所稱之押標金或保證金?

  • (A) 保固保證金
  • (B) 差額保證金
  • (C) 保留款保證金
  • (D) 押標金

正確答案:ABD

詳解:依官方答案,保固、差額、押標金不屬開工至竣工期間所稱之保證金。

題號 9-41(複選) 單題頁

下列何者係屬於取得建造執照後,進行建築工程發包之間接成本?

  • (A) 營造綜合保險費
  • (B) 設計監造費用
  • (C) 環境監測費用
  • (D) 勞工安全衛生管理費用

正確答案:BC

詳解:設計監造費、環境監測費屬間接成本;營造保險與安衛管理費通常列入直接成本。

題號 9-42(複選) 單題頁

一般公共工程合約內容,包含下列哪些項目?

  • (A) 工程工期之規定
  • (B) 履約保證金之規定
  • (C) 所有協力廠商資格文件
  • (D) 履約爭議處理

正確答案:ABD

詳解:工程合約含工期、履約保證金及履約爭議處理規定;協力廠商資格文件非合約內容。

題號 9-43(複選) 單題頁

工程採購契約所含各種文件之內容如有不一致之處,除另有規定外,下列哪些處理原則為正確?

  • (A) 招標文件之內容優於投標文件之內容
  • (B) 小比例尺圖者優於大比例尺圖者
  • (C) 施工規範優於施工補充說明書
  • (D) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容

正確答案:AD

詳解:契約文件不一致時,招標文件優於投標文件,決標紀錄優於開標議價紀錄;大比例尺圖優於小比例尺。

題號 9-44(複選) 單題頁

依公共工程委員會工程採購契約範本中,工程監造作業機關得視案件性質及實際需要指派工程司駐場,對於工程司之職權有哪些?

  • (A) 契約之解釋
  • (B) 工程設計、品質或數量變更之審核
  • (C) 工程及材料機具設備之檢(試)驗
  • (D) 廠商請款之審核簽證

正確答案:ABCD

詳解:依契約範本,駐場工程司職權含契約解釋、設計變更審核、檢(試)驗及請款審核簽證。

題號 9-45(複選) 單題頁

機關與廠商因履約而生爭議者其未能達成協議者,得以下列哪些方式處理?

  • (A) 提起刑事訴訟
  • (B) 向採購申訴審議委員會申請調解
  • (C) 經契約雙方同意並訂立仲裁協議
  • (D) 依契約或雙方合意之其他方式處

正確答案:BCD

詳解:履約爭議可向申訴審議委員會調解、經雙方同意仲裁或依契約其他合意方式處理;刑事訴訟不屬之。

題號 9-46(複選) 單題頁

政府採購法中之招標方式有

  • (A) 公開招標
  • (B) 選擇性招標
  • (C) 最有利招標
  • (D) 限制性招標

正確答案:ABD

詳解:政府採購法招標方式有公開、選擇性與限制性招標;最有利標是決標方式。

常見問題

建築工程管理甲級學科有幾題?

本題庫為 V114090111 版,共 643 題,其中複選題 171 題、圖片題 44 題,分九章。

建築工程管理甲級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。

建築工程管理甲級和乙級題庫一樣嗎?

不一樣。乙級是另一份題庫,章節以測量、假設與結構為主;甲級偏重基礎、鋼構與施工計畫。

建築工程管理甲級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;題庫中複選題有 171 題。

建築工程管理甲級怎麼準備最快?

先練基礎工程與施工監督管理,網圖與土方題自己算,再用正式模擬練 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。