建築工程管理乙級題庫
建築工程管理乙級學科659題,含複選題,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090111(114/09/01 公告,104/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 659 題,其中複選題 200 題、圖片題 41 題,分 9 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做工程管理與職業道德 93 題、建築有關基本法令 82 題與結構體工程 81 題。
法令題的尺寸、層數與天數要記準;複選題 200 題全對才給分,用錯題複習再做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖說與製圖 | 73 題 |
| 建築有關基本法令 | 82 題 |
| 測量及放樣 | 73 題 |
| 假設工程 | 52 題 |
| 施工機具 | 50 題 |
| 地下室工程 | 76 題 |
| 結構體工程 | 81 題 |
| 裝修工程 | 79 題 |
| 工程管理與職業道德 | 93 題 |
- 識圖說與製圖
- 考 CNS 建築製圖符號與尺寸表示法、電氣設備圖例、出口標示燈符號,以及圖說效力與設計圖種類。
- 建築有關基本法令
- 考營造業法資本額與專任人員、建築技術規則的淨高、層數與防火門窗,以及職災 8 小時內通報。
- 測量及放樣
- 考建築線、水準測量前後視等距、游標讀數、儀器架設,以及放樣作業與梯間放樣精度。
- 假設工程
- 考施工圍籬高度與設置、高處作業休息時間、鄰房現況調查、模板組立順序及假設工程範圍。
- 施工機具
- 考吊裝與挖土機具的選用及操作安全、集水坑抽水、施工機具折舊費、電弧熔接機防火與安全顏色。
- 地下室工程
- 考壓氣沉箱、內撐法深開挖、排水與袪水工法、灌漿地盤改良、連續壁破洞管湧處理與工作縫位置。
- 結構體工程
- 考混凝土澆置順序與施工縫位置、鑽心試體強度、竹節鋼筋標稱直徑、樓版排筋及墨線符號。
- 裝修工程
- 考給水進水管口徑、排水排氣管目的、踢腳板、水性塗料、塗裝選配、居室空間與綠建材特性。
- 工程管理與職業道德
- 考工程合約書內容、進度管理技術、政府採購法招標與異議申訴、告示牌、防火門窗與禁止標示。
完整題目
識圖說與製圖
下列符號及尺寸表示法,何者為錯誤?
- (A) 4根直徑19㎜的鋼筋-4-D19
- (B) 第3層編號2號的柱-2C₃
- (C) 柳安木板寬度120㎜厚度18㎜-柳安120㎜×18㎜
- (D) 2根等邊角鋼90×90×9-2L90×90×9
正確答案:B
詳解:樓層編號寫在柱符號前,第3層編號2柱應為3C2,而非2C3,故b錯誤。
關於設計圖與施工圖的敘述,下列何者錯誤?
- (A) 基準線如非柱中心線即為牆壁中心線
- (B) 各層平面圖可俯視水平剖面圖或仰視水平剖面圖方式繪製
- (C) 各層平面圖如以俯視圖方式表現時,其梁與樓板均以虛線表示
- (D) 各層平面圖以仰視圖方式表現時,柱梁與樓板均以實線表示
正確答案:A
詳解:基準線依慣例多取柱或牆中心線,並非「非柱中心線即牆中心線」,此說法錯。
緊急照明燈之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
電氣符號為

- (A) 專用單插座
- (B) 專用雙插座
- (C) 接地防爆型插座
- (D) 雙連插座
正確答案:B
詳解:圖中插座符號內有兩條進線,依國家標準為專用雙插座。
俯視圖為,正視圖為,則其側視圖應為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
給排水配管符號“----”是表示
- (A) 排水管
- (B) 給水管
- (C) 通氣管
- (D) 回水管
正確答案:C
詳解:給排水圖中虛線「- - - -」符號慣用於表示通氣管。
結構圖樣"F "符號係表示下列那一部位之編號
- (A) 梁
- (B) 柱
- (C) 地梁
- (D) 基腳
正確答案:D
詳解:結構圖符號F代表Footing,即基腳,編號用於標示各基腳。
依國家標準建築製圖規定“”符號為

- (A) 冷卻送水管
- (B) 冷卻回水管
- (C) 冰水回水管
- (D) 冰水送水管
正確答案:D
詳解:圖中管線標示CHS,為Chilled Water Supply,即冰水送水管。
出口標示燈之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
在建築結構圖中“FS”是代表
- (A) 地梁
- (B) 基腳
- (C) 基礎板
- (D) 柱
正確答案:C
詳解:結構圖中FS代表Foundation Slab,即基礎板。
建築圖之配置圖之圖例應著色以供申請執照使用,依CNS之規定基地內現有房屋應著
- (A) 黃色
- (B) 藍色
- (C) 紅色
- (D) 綠色
正確答案:B
詳解:依CNS配置圖著色規定,基地內現有房屋以藍色表示。
依屋內線路裝置規定壁燈之設計圖符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
繪圖準則中圖別之編號下列何者錯誤?
- (A) 給水設備圖P
- (B) 排水設備圖P
- (C) 機械設備圖G
- (D) 電氣設備圖E
正確答案:C
詳解:圖號代號中機械設備圖為M(空調及機械),G為瓦斯設備,故c錯誤。
俯視圖為正視圖為,則其右視圖應為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
係指

- (A) 接地
- (B) 整流器
- (C) 電話機
- (D) 蓄電池
正確答案:A
詳解:圖中符號為一直線下接三道漸短橫線,是電氣圖的接地符號。
於給排水管線圖中之符號代表

- (A) 球型閥
- (B) 伸縮接頭
- (C) 安全閥
- (D) 電截流活門
正確答案:A
詳解:圖中符號為兩個三角形相對中間一圓,是給排水圖的球型閥符號。
CNS規定建築圖上所用最小單位為
- (A) m
- (B) ㎝
- (C) ㎜
- (D) ㎞
正確答案:C
詳解:依CNS,建築圖尺寸以公釐(mm)為最小標示單位。
下列比例,何者可為直角三角形之三邊比?
- (A) 1:2:3
- (B) 2:3:4
- (C) 3:4:5
- (D) 4:5:6
正確答案:C
詳解:3²+4²=9+16=25=5²,滿足畢氏定理,3:4:5為直角三角形三邊比。
精算面積時,一坪應等於幾m²
- (A) 3.3033
- (B) 3.3058
- (C) 3.333
- (D) 3.416
正確答案:B
詳解:一坪約3.3058平方公尺(3.3058m²),為精算面積之換算值。
平面圖上標示

- (A) 中心線
- (B) 座標線
- (C) 高程線
- (D) 剖面線
正確答案:D
詳解:圖中符號為粗線加箭頭或圓圈標示,在平面圖上表示剖面線位置與視向。
基地用線中,下列何者由地政機關所經辦
- (A) 建築線
- (B) 地界線
- (C) 牆面線
- (D) 道路中心線
正確答案:B
詳解:地界線由地政機關鑑界與測定;建築線由建築主管機關指定。
鋼板之符號以何者表示?
- (A) PL
- (B) PP
- (C) Fb
- (D) WF
正確答案:A
詳解:鋼板(Plate)的符號為PL,PP、Fb、WF分別代表其他型材。
火警受信總機之符號是

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
土地所有權狀所記載面積為2公頃4公畝5平方公尺等於幾平方公尺?
- (A) 24005
- (B) 20405
- (C) 20045
- (D) 24045
正確答案:B
詳解:1公頃=10000m²,1公畝=100m²,故20000+400+5=20405m²。
鋼軌樁之規格是以何者表示?
- (A) 斷面尺寸
- (B) 每米重
- (C) 外型
- (D) 英文符號
正確答案:B
詳解:鋼軌樁規格以每公尺重量(kg/m)表示,與鋼軌規格同。
熱水管之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
排水管之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
排煙設備排煙口之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
下列構件何者用以連接兩屋架?
- (A) 水平大梁
- (B) 人字木
- (C) 水平隅撐
- (D) 桁木
正確答案:D
詳解:桁木橫架於屋架之間,用以連接兩榀屋架並承托屋面。
下列何者不受級高、級深尺寸影響?
- (A) 平台高度
- (B) 平台寬度
- (C) 扶手高度
- (D) 樓梯淨空
正確答案:C
詳解:級高、級深影響平台、淨空與寬度;扶手高度另依規定,不受其影響。
GL線下之建物外牆,其補強鋼筋宜配置在
- (A) 內側下半部
- (B) 外側下半部
- (C) 內側上半部
- (D) 外側上半部
正確答案:B
詳解:GL線下外牆承受土壓,主筋宜配於外側下半部抵抗彎矩,依官方答案。
下列符號何者與直立管道間最無關連?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
(拖線箱)左側符號與下列何者有關

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
依據「建築技術規則」規定,具3小時以上及2小時以上防火時效之鋼筋混凝土柱,其短邊寬度最小應分別有( )㎝以上。
- (A) 50,20
- (B) 40,25
- (C) 35,25
- (D) 30,24
正確答案:B
詳解:依技術規則,鋼筋混凝土柱3小時防火時效短邊40cm、2小時25cm以上。
表示建築材料或建築內部構造及細部結構的最適當圖面是
- (A) 配置圖
- (B) 平面圖
- (C) 立面圖
- (D) 剖面詳圖
正確答案:D
詳解:剖面詳圖可表達建築材料及內部構造與細部做法,最為適當。
依CNS規定在建築圖中,下列何者表示地面?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
相關建築常用單位下列何者不適當
- (A) 水壓試驗(kg/cm²)
- (B) 換氣量m³/m²‧h
- (C) 緊急用電源插座之供應容量(kw)
- (D) 磚塊材料之單位載重(kg/m²)
正確答案:D
詳解:磚塊單位載重應用kg/m³(單位重)或kg/塊,kg/m²不適當。
如下圖,建物完工後斜線部份回填土夯實至少應分( )次完成。

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:圖示挖土深GL下90cm,回填土應分層夯實,依官方答案至少分3次完成。
依CNS規定,圖號“M”代表
- (A) 建築圖
- (B) 電氣設備圖
- (C) 空調及機械設備圖
- (D) 消防設備圖
正確答案:C
詳解:依CNS,圖號M代表空調及機械設備圖。
依CNS規定,給排水設備圖例中,熱水回水管以何種符號表示?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
重力式給水方式之住宅建築其(A)揚水管(B)消防立管(C)用水設備給水管三者中,以何者最常利用如電梯間旁之公共管道間
- (A) (A)、(B)、(C)
- (B) (A)、(B)
- (C) (A)、(C)
- (D) (B)、(C)
正確答案:B
詳解:揚水管與消防立管常集中於電梯間旁公共管道間;用水設備給水管分布於各用水處。
下圖示門立面則鉸鏈裝置於( )處。

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中門立面的鉸鏈裝置位置在C處。
依國家標準建築製圖規定,申請建築執照配置圖上之防火間隔應著
- (A) 草綠色
- (B) 紅色
- (C) 黃色
- (D) 藍色
正確答案:A
詳解:依CNS,申請建照配置圖上防火間隔著草綠色。
鋼構造節點接合方式,下列何者較為合理

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下圖木構材尺寸標示為

- (A) H×L×W
- (B) W×L×H
- (C) W×H×L
- (D) L×H×W
正確答案:C
詳解:圖中木構材標示H、W、L,標示順序依官方答案為W×H×L。
依CNS之規定,下列何者不為平面圖之主要內容?
- (A) 牆身構造及厚度
- (B) 各部尺度
- (C) 建築線及高度限制線
- (D) 新舊構渠及排水方向
正確答案:C
詳解:建築線及高度限制線屬配置圖內容,不是平面圖的主要內容。
依CNS之規定,下列何者不是結構平面圖之主要內容?
- (A) 基礎、屋頂之結構平面圖
- (B) 柱、梁、板之結構詳圖
- (C) 柱、梁、版之位置及編號
- (D) 註明材料規範
正確答案:B
詳解:結構平面圖標示位置與編號、材料規範;柱梁板詳圖屬結構詳圖,另有圖面表示。
左圖中A之標示不會是下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下列符號中何者其內部配置有鋼筋

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
FL+1000(㎜)示
- (A) 樓地版面距基地地面1m
- (B) 將樓地版面提升1m
- (C) 將樓地版面下降1m
- (D) 樓地版面上方1m處
正確答案:D
詳解:FL為樓地板面線,+1000表示在樓地板面上方1m處,依官方答案。
依CNS建築配置圖例(藍色)表示

- (A) 河
- (B) 川
- (C) 溝渠
- (D) 游泳池
正確答案:ABC
詳解:圖中波浪線為藍色水體符號,可表示河、川、溝渠;游泳池另有符號。
依CNS製圖準則,製圖前對圖面之佈置應妥為規劃,依相關製圖原則,下列敘述何者正確?
- (A) 平面圖置於圖面左上方
- (B) 立面圖置於平面圖下方或左、右側
- (C) 剖面圖及詳圖置於圖面之右邊或其他空白處
- (D) 索引圖置於圖面右下角
正確答案:ABC
詳解:依製圖原則,平面圖在左上、立面圖在其下或側、剖面詳圖在右或空白處,索引圖不一定在右下。
依CNS國家標準,建築圖製圖之敘述,下列何者正確?
- (A) 圖紙大小及圖框有標準尺度規定
- (B) 標題欄有直式(圖面右側)及橫式(圖面下側)兩種
- (C) 圖號之編排由設計人訂定以建立風格
- (D) 文字大小、線條粗細、比例尺等皆有製圖原則
正確答案:ABD
詳解:圖紙、標題欄、文字線條比例皆有標準;圖號依規定編排,不由設計人自訂。
依CNS製圖準則,圖號之英文代號原則,下列敘述何者不正確?
- (A) S代表建築圖
- (B) F代表電氣設備圖
- (C) P代表污水處理設施圖
- (D) G代表瓦斯設備圖
正確答案:ABC
詳解:S為結構圖、A為建築圖、F為消防設備圖、P為給排水圖,故A、B、C敘述錯誤。
依CNS製圖準則,下列敘述何者不正確?
- (A) 度量衡之單位,以台制為準
- (B) 尺度標示置於尺度線之上方
- (C) 位置圖指北一般以圖上方為北方
- (D) 一張圖只能有一種比例尺
正確答案:AD
詳解:度量衡以公制為準,且同一張圖可有多種比例尺,故A、D不正確。
依CNS製圖準則,一般通用建築符號及縮寫字,下列何者正確?
- (A) RB3表示頂層編號3樑
- (B) 7C5A表示七樓編號5A柱
- (C) CO表示混凝土
- (D) EGL表示現有地面高程
正確答案:ABD
詳解:RB3為頂層3號梁、7C5A為七樓5A柱、EGL為現有地面高程;CO為Concrete的符號略有出入。
建築工程圖說之效力,下列敘述何者正確?
- (A) 工程契約中宜載明圖說效力之優先順序
- (B) 統包工程因為設計及施工都是承攬商之工作,圖說與契約牴觸者,以契約為準
- (C) 有設計圖說,但契約漏列工程數量,可以免做
- (D) 比例尺大的圖說較比例尺小的圖說有效力,所以大樣圖效力優於平、立面圖
正確答案:AB
詳解:契約宜訂明圖說優先順序;統包以契約為準。漏列數量仍須施作,大樣圖不必然優先。
有關下圖之敘述,下列何者正確?

- (A) 因為法規已規定,所以無須標示坡度
- (B) 伸縮縫寬度1㎝
- (C) 車道面凹凸有止滑作用
- (D) 車道凹處厚度可以不足2.5㎝
正確答案:BC
詳解:圖中標示伸縮縫寬1.0公分,車道面凹凸構造具止滑作用;坡度與厚度仍須符合規定。
有關下圖之敘述,下列何者正確?

- (A) 頂面有斜度部分稱為泛水
- (B) 此為磚構造
- (C) 內側僅作水泥砂漿粉刷不利於防水
- (D) 外側貼馬賽克需抹縫
正確答案:ACD
詳解:女兒牆頂面斜度稱泛水,內側僅水泥砂漿粉刷防水較差,外側貼馬賽克須抹縫。
有關下圖之敘述,下列何者正確?

- (A) 虛線表示門扇開啟及固定的方向
- (B) 此構造屬於乾式施工的搗擺組合
- (C) 隔版及門扇底部露空太高將影響私密性
- (D) 門扇頂邊高度大約距地坪180㎝就已足夠
正確答案:ABC
詳解:圖中虛線表示門扇開啟方向,屬乾式組合,隔板與門底露空過高會影響私密性。
有關「門」的CNS建築圖例及名稱,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
有關「材料、構造」的CNS建築圖例及名稱,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
依據CNS建築製圖常用符號及表示法,下列何者正確?
- (A) 2B3:二樓編號3梁
- (B) 7C5:七樓編號5柱
- (C) 2S3:三樓編號2樓版
- (D) GL:地盤線
正確答案:ABD
詳解:依CNS,2B3為二樓3號梁、7C5為七樓5號柱、GL為地盤線;2S3為二樓非三樓。
下列何者是建築設備圖常用的比例尺?
- (A) 1:1000
- (B) 1:200
- (C) 1:100
- (D) 1:5
正確答案:BC
詳解:設備圖平面常用1:100、1:200比例;1:1000太小、1:5多用於詳圖。
從下列何種設計圖可了解建築工程之外觀、形狀及外牆裝飾材質
- (A) 結構平面圖
- (B) 建築立面圖
- (C) 建築剖面圖
- (D) 植栽配置圖
正確答案:BC
詳解:建築立面圖可看外觀與外牆材質,剖面圖亦可顯示部分外觀,依官方答案。
依CNS建築結構圖符號,下列基本符號之敘述何者正確?
- (A) B表示板
- (B) CS表示懸臂板
- (C) SS表示樓梯梯板
- (D) FS表示基礎板
正確答案:BCD
詳解:CS為懸臂板、SS為樓梯梯板、FS為基礎板;B表示梁而非板。
依CNS建築製圖比例原則,排水設備圖顯示各層平面之配置時,下列何者圖面比例錯誤?
- (A) 1/10
- (B) 1/100
- (C) 1/200
- (D) 1/500
正確答案:AD
詳解:排水設備圖各層平面常用1/100、1/200;1/10過大、1/500過小,故錯誤。
下列建築製圖符號之敘述何者正確?
- (A) F:消防設備圖
- (B) L:環境景觀植栽圖
- (C) A:空調機械設備圖
- (D) P:給水、排水及衛生設備圖
正確答案:ABD
詳解:F為消防設備圖、L為景觀植栽圖、P為給排水衛生設備圖;空調機械為M。
依CNS建築結構圖符號,下列何者正確?
- (A) G:大梁
- (B) L:格柵梁
- (C) J:楣梁
- (D) RB₃:頂層編號3梁
正確答案:AD
詳解:G為大梁,RB3為頂層3號梁;L為格柵?J為格柵梁、楣梁為L。
依CNS建築結構圖符號,下列何者為正確?
- (A) C:梁
- (B) S:樓板
- (C) J:格柵梁
- (D) ₇C₅A:七樓編號5A
正確答案:BD
詳解:S為樓板、J為格柵梁、C為柱;₇C₅A為七樓5A柱,依官方答案。
依CNS建築製圖比例原則,平面圖比例所示原則下列何者正確?
- (A) 1/30
- (B) 1/50
- (C) 1/100
- (D) 1/200
正確答案:BCD
詳解:平面圖常用比例有1/50、1/100、1/200;1/30較少用。
依CNS建築製圖符號,下列何者正確?
- (A) C.C:中心間隔
- (B) FFL:地板面線
- (C) BM:水準點
- (D) GL:天花板線
正確答案:AC
詳解:C.C.為中心間隔、BM為水準點;FFL為完成地面線、GL為地盤線。
依CNS建築製圖電氣設備圖例,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
建築有關基本法令
「營造業法」規定,營造業承攬之工程,其專業工程特定施工項目,應置一定種類、比率或人數之人員為
- (A) 工地主任
- (B) 技術士
- (C) 專任工程人員
- (D) 監造人員
正確答案:B
詳解:營造業承攬專業工程特定施工項目,應置一定比率或人數的技術士。
下列何者不屬於營造業?
- (A) 綜合營造業
- (B) 專業營造業
- (C) 土木包工業
- (D) 防治工程行
正確答案:D
詳解:營造業含綜合、專業營造業及土木包工業;防治工程行不屬之。
依「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」,營建業主於營建工程進行期間,應設置工地標示牌,其內容不包括
- (A) 營建工程空氣污染防治費徵收管制編號
- (B) 總公司負責人姓名、電話
- (C) 當地環保機關公害檢舉電話號碼
- (D) 工地負責人姓名、電話
正確答案:B
詳解:工地標示牌內容含管制編號、環保公害檢舉電話、工地負責人,不含總公司負責人。
下列何者是一切建築法令之母法
- (A) 建築技術規則
- (B) 建築師法
- (C) 建築法
- (D) 都市計畫法
正確答案:C
詳解:建築法是建築管理的母法,建築技術規則等均依其授權訂定。
將建築物之一部分拆除,於原建築基地範圍內改造而不增加高度或擴大面積者稱
- (A) 新建
- (B) 增建
- (C) 改建
- (D) 修建
正確答案:C
詳解:拆除一部分後在原基地內改造,不增高度或面積,稱改建。
依「建築技術規則」規定,柱短邊寬在40㎝以上,具有3小時以上防火時效之柱,其鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度應在( )以上。
- (A) 4.0㎝
- (B) 5.0㎝
- (C) 6.0㎝
- (D) 9.0㎝
正確答案:C
詳解:依官方答案,柱短邊40cm以上具3小時防火時效之鋼骨混凝土柱保護層至少6cm。
建築物牆壁為鋼筋混凝土造,如須具有至少1小時防火時效,其厚度至少為
- (A) 5㎝
- (B) 7㎝
- (C) 9㎝
- (D) 12㎝
正確答案:B
詳解:鋼筋混凝土牆壁1小時防火時效,厚度至少7cm。
基地境界線之確定,應向何者申請鑑界?
- (A) 工務單位
- (B) 戶政單位
- (C) 地政單位
- (D) 警察單位
正確答案:C
詳解:基地境界線的鑑定與測量,應向地政單位申請鑑界。
對於使用中之施工架,除惡劣氣候外,平時至少應每( )檢查一次,並作成記錄妥為保存。
- (A) 週
- (B) 半月
- (C) 一月
- (D) 三個月
正確答案:A
詳解:使用中施工架,除惡劣氣候外,平時依規定每週檢查一次並記錄保存。
依規定框式鋼管施工架,應於最上層及每隔( )設置水平梁。
- (A) 二層
- (B) 三層
- (C) 四層
- (D) 五層
正確答案:D
詳解:框式鋼管施工架須於最上層及每隔五層設置水平梁,增加穩定。
混凝土昇降塔之鋼索常以油漆作記號,其主要目的為
- (A) 防止鋼索生鏽
- (B) 防止吊桶超昇(降)
- (C) 防止該處索線斷裂
- (D) 表示該處有傷痕
正確答案:B
詳解:鋼索作記號,是為了防止吊桶超昇或超降,保護安全。
在建築基地內之建築物周邊附設之設施或設備,其突出基地地面在未超過( )可不計建築面積。
- (A) 1.2m
- (B) 1.5m
- (C) 1.8m
- (D) 2.0m
正確答案:A
詳解:附設設施突出基地地面未超過1.2m者,可不計建築面積。
在屋頂內之樓層稱之為閣樓,當該樓地板面積超過在該建築面積之( )以上時,視為另一樓層。
- (A) 1/3
- (B) 1/4
- (C) 1/5
- (D) 1/6
正確答案:A
詳解:閣樓樓地板面積超過該層建築面積1/3時,視為另一樓層。
工程進行中,下列何者變更設計,起造人得於竣工圖一次報驗
- (A) 設備內容
- (B) 設備位置
- (C) 一般隔間位置
- (D) 結構位置
正確答案:C
詳解:一般隔間位置的變更較輕微,可於竣工圖一次報驗;結構、設備須先申請。
依照「建築技術規則」規定,木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料稱之為
- (A) 不燃材料
- (B) 耐燃材料
- (C) 耐水材料
- (D) 耐火板
正確答案:D
詳解:依官方答案,耐燃二級材料之稱呼為d;通常稱耐燃材料,此題疑似有誤。
依建築技術規則規定,騎樓柱正面應自道路境界線退後至少
- (A) 5㎝
- (B) 8㎝
- (C) 10㎝
- (D) 15㎝
正確答案:D
詳解:依規定,騎樓柱正面應自道路境界線退後至少15公分。
防火門之門扇最小寬度應為
- (A) 75㎝
- (B) 70㎝
- (C) 65㎝
- (D) 60㎝
正確答案:A
詳解:防火門之門扇最小寬度規定為75公分,以利逃生通行。
建築面積計算之基準線是
- (A) 外牆外緣
- (B) 外牆中心
- (C) 外牆內緣
- (D) 柱外側
正確答案:B
詳解:建築面積以建築物外牆中心線所圍面積計算,依規定。
加強磚造之樓層數簷高最高以幾層為限?
- (A) 5層
- (B) 4層
- (C) 3層
- (D) 2層
正確答案:C
詳解:加強磚造限制三層以下,簷高在規定範圍內。
室內供停車空間之樓層淨高不得小於
- (A) 1.8m
- (B) 1.9m
- (C) 2.0m
- (D) 2.1m
正確答案:D
詳解:室內停車空間樓層淨高不得小於2.1公尺。
樓梯之垂直淨空距離至少為幾㎝?
- (A) 150㎝
- (B) 160㎝
- (C) 180㎝
- (D) 190㎝
正確答案:D
詳解:樓梯垂直淨空距離,依規定至少190公分,以免碰頭。
營造業法規定依政府採購法辦理之營繕工程,不得交由評鑑為第幾級之綜合營造業承攬
- (A) 第一級
- (B) 第二級
- (C) 第三級
- (D) 未規定
正確答案:C
詳解:依官方答案,政府採購營繕工程不得交由評鑑為第三級之綜合營造業承攬。
下列何項為工地主任應負責辦理之工作?
- (A) 查核施工計畫書
- (B) 工地遇緊急異常狀況之通報
- (C) 督察按圖施工,解決施工技術問題
- (D) 查驗工程時於工程查驗文件簽名
正確答案:B
詳解:工地主任負責工地緊急異常狀況通報等現場事務;查核計畫書、督察按圖施工屬技師或監造職責。
一般抽水機所需之電力常由抽水功率之馬力數算之,其概算式為
- (A) 1HP=0.57KW
- (B) 1HP=0.7KW
- (C) 1HP=0.75KW
- (D) 1HP=0.85KW
正確答案:C
詳解:1馬力(HP)約等於0.75kW,用於概算抽水機電力。
向鄰地裝設廢氣排出口,應距境界線( )以上。
- (A) 0.5m
- (B) 1m
- (C) 1.5m
- (D) 2m
正確答案:D
詳解:依規定向鄰地裝設廢氣排出口,應距境界線2公尺以上,避免影響鄰地。
依建築技術規則規定,高層建築物係高度至少在( )以上。
- (A) 35m
- (B) 40m
- (C) 54m
- (D) 50m
正確答案:D
詳解:依官方答案,高層建築物指高度在50公尺以上者。
依規定以水泥砂漿粉光之實舖地板面最低重量為( )㎏/m²/1㎝厚。
- (A) 2
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:C
詳解:水泥砂漿粉光的實舖地板面,每公分厚重量最低為20kg/m²。
依建築技術規則規定,一般建物居室天花板平均淨高度至少需多少m以上?
- (A) 1.8
- (B) 1.9
- (C) 2.0
- (D) 2.1
正確答案:D
詳解:一般居室天花板平均淨高度至少2.1公尺,維持居住空間舒適。
依建築技術規則規定,有關防火門窗規定,下列何者正確?
- (A) 至少寬度70㎝,高度在180㎝以上
- (B) 周邊15㎝的範圍內牆壁應以不燃材料建造
- (C) 常時關閉式之防火門單一門扇面積不得超過4m²
- (D) 住宅、學校教室、辦公室及醫院病房等連接走廊者外,防火門應朝避難方向開
正確答案:B
詳解:防火門窗周邊15公分範圍內的牆壁應以不燃材料建造,其餘選項數據不符。
依規定,下列排煙設備之敘述何者錯誤?
- (A) 排煙口平時即應保持開放狀態
- (B) 排煙口應開設在天花板或天花板下80㎝範圍內之外牆或直接與排煙風道(管)相接
- (C) 排煙口、排煙風道(管)及其他與火煙接觸部分應以不燃材料建造
- (D) 防煙壁應以不燃材料建造
正確答案:A
詳解:排煙口平時應關閉,火災時才開啟,若平時常開會失去防煙功能,故a錯誤。
建築法規定,二層以上建築物施工部分距離道路境界線或基地境界線不足多少m以上者,應設置防止物體墜落之適當圍籬
- (A) 1.5m
- (B) 2.0m
- (C) 2.3m
- (D) 2.5m
正確答案:D
詳解:二層以上建築施工距道路或基地境界線不足2.5公尺,須設防墜圍籬。
依建築技術規則規定,為防止高處墜落物體發生危害,自地面高度多少m以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時,應用垃圾導管或其他防止飛散之有效設施
- (A) 1m
- (B) 1.5m
- (C) 2m
- (D) 3m
正確答案:D
詳解:自地面高度3公尺以上投下垃圾等,須用垃圾導管等設施防止飛散。
依「建築法」之建築期限,如承造人因故未能按期完工時,得申請展期以一次為限,展期不得超過多少個月,逾期執照作廢
- (A) 3個月
- (B) 6個月
- (C) 9個月
- (D) 12個月
正確答案:D
詳解:施工期限屆滿可申請展期一次,不得超過一年(12個月),逾期執照作廢。
高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比,在商業區不得大於
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 45
正確答案:A
詳解:依官方答案,高層建築物商業區總樓地板面積與留設空地比不得大於30。
依「建築技術規則」的規定:有關高層建築物之配管應考慮層間變位,一般配管之容許層間變位為A,消防、瓦斯等配管為B
- (A) A:1/100,B:1/200
- (B) A:1/200,B:1/100
- (C) A:1/50,B:1/100
- (D) A:1/100,B:1/50
正確答案:B
詳解:一般配管容許層間變位為1/200,消防、瓦斯等較重要配管需更嚴格為1/100。
依「建築技術規則」的規定:下列名詞定義何者錯誤?
- (A) 棟-以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆或防火樓版之分開者
- (B) 夾層-夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積1/3或100m²者,視為另一樓層
- (C) 帷幕牆-構造構架建築物之外牆,除承載本身重量及其所受之地震、風力外,不再承載或傳導其他載重之牆壁
- (D) 集合住宅-具有共同基地及共同空間或設備,並有二個住宅單位以上之建築物
正確答案:D
詳解:集合住宅應為三個住宅單位以上,而非二個,故d錯誤。
依建築技術規則規定,下列屋頂突出物何者須計入建築物高度?
- (A) 露天機電設備
- (B) 5m高之煙囪
- (C) 2m高之女兒牆
- (D) 旗竿
正確答案:C
詳解:女兒牆高度超過1.5公尺須計入建築物高度;其餘屋突物視規定得免計。
屋內電燈及電熱工程,一般單線直徑不得小於2㎜,絞線截面積不得小於多少㎜²
- (A) 3.5
- (B) 4.0
- (C) 4.5
- (D) 5.0
正確答案:A
詳解:屋內配線單線直徑不小於2mm,絞線截面積不小於3.5mm²。
建築物高度在( )m以上,即應設置避雷設備。
- (A) 15
- (B) 16
- (C) 18
- (D) 20
正確答案:D
詳解:建築物高度在20公尺以上,應設置避雷設備防雷擊。
依規定雇主對營造用各類材料之儲藏、堆積及排列,應井然有序,且不得儲存於距庫門或升降機多少m範圍以內及足以防礙交通之地點
- (A) 1.0m
- (B) 1.5m
- (C) 2.0m
- (D) 未規定
正確答案:C
詳解:營造材料不得堆置於距庫門或升降機2公尺範圍內及妨礙交通處。
綠建築的指標評估之主管機關
- (A) 環保署
- (B) 內政部
- (C) 經濟部
- (D) 衛生福利部
正確答案:B
詳解:綠建築指標評估主管機關為內政部(建築主管機關)。
施行建築管理所依據之基本法令為
- (A) 建築技術規則
- (B) 建築管理規則
- (C) 營造業管理規則
- (D) 建築法
正確答案:D
詳解:建築法是建築管理的基本法令,其他規則多依其授權訂定。
依法申請開工展期及竣工展期係分別由( )提出申請。
- (A) 設計人、起造人
- (B) 起造人、承造人
- (C) 設計人、承造人
- (D) 承造人、監造人
正確答案:B
詳解:開工展期由起造人提出,竣工展期由承造人提出,依建築法規定。
下列何者為中央主管建築機關之職責
- (A) 訂定違章建築處理辦法
- (B) 施行建築物施工勘驗
- (C) 依法核發建照
- (D) 訂定挖掘管理自治條例
正確答案:A
詳解:依官方答案,訂定違章建築處理辦法屬中央主管建築機關的職責。
有關建築技術規則中樓梯之規定,下列敘述何者不正確?
- (A) 直通樓梯指可通達避難層或屋頂、地面之樓梯
- (B) 安全梯可為防火構造之逃生梯
- (C) 特別安全梯指自室內經由陽台或排煙室始得進入之安全梯
- (D) 所有建築物室內任一點至直通樓梯距離不得大於30公尺
正確答案:AD
詳解:a、d錯誤:直通樓梯應可通達避難層,且最大步行距離依用途為30或50公尺,非一律30。
依建築法總則之立法宗旨為實施建築管理,下列何者為其目標?
- (A) 公共安全
- (B) 公共交通
- (C) 公共建設
- (D) 公共利益
正確答案:AB
詳解:建築法立法目的在維護公共安全與公共交通,並含公共衛生及增進市容觀瞻。
根據建築法第32條規定,申請建築執照之工程圖樣及說明書除基地位置圖、地盤圖、新舊溝渠及出水方向、施工說明書之外,尚應包括下列何款?
- (A) 建築物之平面、立面、剖面圖
- (B) 建築物各部之尺寸構造及材料
- (C) 結構計算書
- (D) 建築物設備廠家資料
正確答案:ABC
詳解:申請建照應附平立剖面圖、各部尺寸構造材料及結構計算書;廠家資料非必要。
依建築物室內裝修管理辦法規定,室內裝修定義之敘述,下列何者正確?
- (A) 固著於建築物構造體之天花板裝修
- (B) 內部牆面裝修
- (C) 高度超過地板面1.0公尺固定之隔屏或兼作廚櫃使用之隔屏裝修
- (D) 分間牆變更
正確答案:ABD
詳解:天花板、內部牆面、分間牆變更屬室內裝修;固定隔屏須高度超過1.2公尺才算。
依建築技術規則規定,「高層建築物」係指何種建築物?
- (A) 高度在三十六公尺以上
- (B) 高度在五十公尺以上
- (C) 樓層在十一層以上
- (D) 樓層在十六層以上
正確答案:BD
詳解:依官方答案,高層建築指高度50公尺以上或樓層16層以上。
依據建築技術規則規定,高層建築物「防災中心」應設於
- (A) 避難層
- (B) 避難層直上層
- (C) 避難層直下層
- (D) 屋頂層
正確答案:ABC
詳解:防災中心應設於避難層、其直上層或直下層,方便救災指揮。
依營造業法規定,營造業之分類可分為下列哪些?
- (A) 綜合營造業
- (B) 建設開發業
- (C) 專業營造業
- (D) 土木包工業
正確答案:ACD
詳解:營造業分為綜合營造業、專業營造業與土木包工業三類;建設開發業不屬之。
依營造業法規定,綜合營造業可分為下列哪些?
- (A) 甲等綜合營造業
- (B) 乙等綜合營造業
- (C) 丙等綜合營造業
- (D) 特定綜合營造業
正確答案:ABC
詳解:綜合營造業依資本額與規模分為甲、乙、丙三等。
依營造業法規定,下列何者為專業營造業登記之專業工程項目?
- (A) 鋼構工程
- (B) 室內裝修工程
- (C) 打石工程
- (D) 庭園、景觀工程
正確答案:AD
詳解:鋼構工程、庭園景觀工程屬專業營造業項目;室內裝修、打石另有規範。
依營造業法第三十條所定應置工地主任之工程金額或規模為何?
- (A) 承攬金額新臺幣一千五百萬元以下之工程
- (B) 建築物高度三十六公尺以上之工程
- (C) 建築物地下室開挖十公尺以上之工程
- (D) 橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,高度36公尺、開挖10公尺、橋跨25公尺以上的工程應置工地主任。
在營造業法中,綜合營造業資本額之規定,下列何者為正確?
- (A) 甲等綜合營造業為新臺幣二千二百五十萬元以上
- (B) 乙等綜合營造業為新臺幣一千萬元以上
- (C) 丙等綜合營造業為新臺幣三百萬元以上
- (D) 丁等綜合營造業為新臺幣十萬元以上
正確答案:ABC
詳解:甲等資本額2250萬、乙等1000萬、丙等300萬以上;無丁等。
依建築法規定,建築執照可分為下列哪幾種?
- (A) 建造執照
- (B) 雜項執照
- (C) 營業執照
- (D) 拆除執照
正確答案:ABD
詳解:建築執照分建造、雜項、拆除三種;營業執照非建築執照。
依建築法規定,建築工程完竣後,應由起造人會同哪些建築行為人申請使用執照?
- (A) 承造人
- (B) 設計人
- (C) 監造人
- (D) 使用人
正確答案:AC
詳解:申請使用執照由起造人會同承造人及監造人辦理。
有關室內裝修行為涉及公寓大廈管理條例之敘述,下列何者正確?
- (A) 室內裝修不可拆除建築物外牆將陽台外推
- (B) 可在樓梯間迴轉半徑內裝修鞋櫃或置物櫃
- (C) 室內裝修時不可變更室內原有的共同管道間
- (D) 外牆設置廣告物得免經區分所有權人會議決議
正確答案:AC
詳解:外牆不得拆除外推,共同管道間不得變更;樓梯間不得堆放,外牆廣告須經同意。
下列何者為「建築物室內裝修管理辦法」所稱之室內裝修從業者?
- (A) 開業建築師
- (B) 室內設計技術士
- (C) 營造業
- (D) 室內裝修業
正確答案:ACD
詳解:室內裝修從業者包含開業建築師、營造業與室內裝修業。
下列何種工程採購金額為政府採購法所稱公告金額以上之金額?
- (A) 新臺幣10萬元
- (B) 新臺幣100萬元
- (C) 新臺幣150萬元
- (D) 新臺幣500萬元
正確答案:CD
詳解:政府採購法公告金額為新臺幣150萬元,150萬與500萬皆達公告金額以上。
下列哪些建築物之地下層突出基地可不計入建築面積?
- (A) 地下層突出基地地面超過1.5公尺
- (B) 地下層突出基地地面未超過1.2公尺
- (C) 遮陽板有1/2以上為透空者
- (D) 遮陽板有1/4以下為透空者
正確答案:BC
詳解:地下層突出地面未超過1.2m、遮陽板透空1/2以上者,可不計建築面積。
下列哪些作業應向地方政府工務機關提出申請
- (A) 建築線指示
- (B) 鑑界
- (C) 樓板勘驗
- (D) 舊有建築物拆除
正確答案:ACD
詳解:建築線指示、樓板勘驗、舊建築拆除須向工務機關申請;鑑界向地政機關申請。
依法向建築主管機關會同辦理申報開工,包括下列哪些建築行為人?
- (A) 起造人
- (B) 設計人
- (C) 監察人
- (D) 承造人
正確答案:AD
詳解:申報開工由起造人會同承造人向主管機關辦理。
事業單位工作場所發生下列哪些職業災害時,雇主應於8小時內報告檢查機構?
- (A) 發生死亡災害者
- (B) 直接造成經濟損失達一百萬以上者
- (C) 發生災害之罹災人數(包括受傷者)在3人以上者
- (D) 氨、氯、氟化氫、光氣、硫化氫、二氧化硫等化學物質之洩漏發生1人以上罹災勞工需住院治療者
正確答案:ACD
詳解:死亡、3人以上罹災及特定化學物質洩漏罹災住院,須8小時內報告檢查機構。
依據建築技術規則規定,有關避雷設備採用富蘭克林避雷針(放電式)者,其受雷部之保護角度範圍,除危險物品倉庫外,下列哪些保護角度為正確範圍內?
- (A) 45°
- (B) 50°
- (C) 60°
- (D) 80°
正確答案:ABC
詳解:富蘭克林避雷針保護角除危險物倉庫外,不得大於60度,故45°、50°、60°可。
有關基礎工程敘述,下列何者為正確?
- (A) 筏式基礎適用於高層建築或重量較大的建築物基礎
- (B) 連續基礎構造物主要牆壁(承重牆)配置在兩柱間,或兩柱的間隔較近所採用的基礎
- (C) 獨立基礎適用於軟弱地盤
- (D) 聯合基礎為建築物外柱有偏心載重,為了減輕外柱負擔,而將外柱及內柱的基礎版聯成一體
正確答案:ABD
詳解:筏式適用高層重載,連續基礎用於承重牆,聯合基礎減輕外柱負擔;獨立基礎不適軟弱地盤。
有關砂土層之基礎開挖工程,下列敘述何者正確?
- (A) 當開挖面發生隆起現象時,可於隆起面緊急回填砂土
- (B) 當開挖面發生隆起現象時,使用點井工法將水抽乾
- (C) 鋼版樁的打樁與拔樁因帶動周圍土砂移動,易導致地盤沉陷現象
- (D) 主樁橫版條防水效果佳
正確答案:ABC
詳解:隆起時可緊急回填或抽水,鋼板樁施打拔除易致沈陷;主樁橫板條防水效果差。
有關臨時擋土樁施工之要求,下列敘述何者正確?
- (A) 打樁周圍30m範圍內,有不足7天齡期之混凝土時,不得打設
- (B) 施打鋼版樁前,無須進行探查試挖工作
- (C) 鋼版樁施工過程中,如無法打至設計深度時,應請示業主是否繼續施打
- (D) 鋼版樁之施打與拔除都應採用足夠能量之打樁機與拔樁機
正確答案:AD
詳解:周圍30m內有未滿7天齡期混凝土時不得打樁;鋼板樁施打拔除須足夠能量機具。
有關基礎開挖時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 開挖出之土石,除另有指定棄置地點及預備用於回填或其他填方,其餘均由承包商覓妥符合環保及當地法令規定之適當地點棄置
- (B) 開挖基底位置、尺度及高程,承包商得視地質情況,變更其尺度及深度高程
- (C) 開挖之基礎坑內遇有出水情形,如積水過深,影響開挖工作進行時應建造擋水壩、圍堰或設置抽水設備
- (D) 未經工程司指示而將基底高程超挖時,不予計價外,承包商應將超挖部分以工程司認可之適當材料回填,並按規定予以滾壓或夯實
正確答案:ACD
詳解:開挖基底尺度高程不得任意變更;棄土、擋水抽水與超挖回填均依規定辦理。
有關開挖臨時覆蓋板及其支撐應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 進行舖面及行人道之挖除工作時,無須設置護欄
- (B) 維持公共交通區域之覆蓋板應提供防滑表面,並維持其防滑效果
- (C) 現有路面與覆蓋板交接處,必須維持良好排水,防止積水
- (D) 覆蓋板安裝後如有翹起、脫落,並無影響其主要功能
正確答案:BC
詳解:覆蓋板須防滑並保持排水良好;挖除舖面仍須設護欄,覆蓋板翹起脫落會影響功能。
有關連續壁工程應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 施工前地下管線等障礙物應予清理或遷移
- (B) 施工前測定導溝位置
- (C) 視開挖孔周遭之地盤透水性與地下水之狀況,調整穩定液材料之濃度及化學摻料之配比
- (D) 穩定液灌入槽溝內,可直接回收再利用
正確答案:ABC
詳解:連續壁施工前須清理障礙物、測導溝位置、調整穩定液;穩定液須處理後才可再利用。
有關構造物開挖之工作範圍,下列何者不包括?
- (A) 箱涵工程
- (B) 集水井、排水溝工程
- (C) 鋼筋組立工程
- (D) 模板工程
正確答案:CD
詳解:構造物開挖範圍不含鋼筋組立與模板工程,這些屬後續結構施工。
有關構造物開挖之敘述,下列何者錯誤?
- (A) 應先行完成臨時擋土樁設施後,始可進行構造物開挖
- (B) 應由專業技師研判開挖是否安全
- (C) 承商對於開挖情形,應於施工後提送施工計畫報請工程司同意
- (D) 如發現埋有地下管線及設施,需予以就地埋設保護
正確答案:CD
詳解:開挖計畫須於施工前提送報准,地下管線不可就地埋設不理,須保護或遷移。
防火構造之建築物承重牆壁之防火時效規定敘述,下列哪些為正確?
- (A) 自頂層起算不超過四層之各樓層為一小時
- (B) 自頂層起算超過第四層至第十四層之各樓層為一小時
- (C) 自頂層起算第十五層以上之各樓層為一小時
- (D) 自頂層起算不超過四層之各樓層為半小時
正確答案:AB
詳解:承重牆自頂層起不超過四層為一小時,第五至第十四層為一小時,十五層以上為二小時。
為防止勞工墜落,對於有開口部分,應作下列哪些處置?
- (A) 設置護欄
- (B) 加置護蓋
- (C) 樹立警告標示
- (D) 予以封閉
正確答案:ABC
詳解:防墜落對開口應設護欄、護蓋並樹立警告標示,必要時加以封閉。
有關建築工程必須勘驗部分、勘驗項目、勘驗方式、勘驗紀錄保存年限及申報規定等事項,係於下列哪些法規中定之?
- (A) 建築管理自治條例
- (B) 建築法
- (C) 營造業法
- (D) 都市計畫法
正確答案:AB
詳解:勘驗項目、方式、紀錄保存年限等規定於建築法及各地方建築管理自治條例。
依建築技術規則規定,建築物內排水系統清潔口裝置,下列敘述何者正確?
- (A) 管徑100mm以下之排水橫管清潔口間距得以200M設置
- (B) 清潔口不得接裝地板落水
- (C) 清潔口之口徑75mm以上,其周圍應保留45cm以上空間
- (D) 排水管徑小於100mm時,清潔口徑應與管徑相同
正確答案:BCD
詳解:清潔口不得接地板落水,口徑75mm以上且周圍留45cm空間;管徑小於100mm口徑同管徑。
依建築技術規則規定,有關建築物汽車出入口不得臨接下列道路及場所,何者敘述正確?
- (A) 自道路交叉點起10公尺內
- (B) 幼稚園出入口起20公尺內
- (C) 公園出入口起40公尺內
- (D) 地下道上下出入口起5公尺內
正確答案:BD
詳解:汽車出入口不得臨接幼稚園出入口起20公尺內及地下道出入口起5公尺內。
依照「建築技術規則」規定,有關建築物扶手高度,下列何者正確?
- (A) 樓梯高度在1公尺以下者,得免裝設扶手
- (B) 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度,不得小於1.10公尺
- (C) 地上二層至九層之室內扶手設置,應於1.00公尺以內
- (D) 十層以上者,不得小於1.20公尺
正確答案:ABD
詳解:樓梯高度1公尺以下得免扶手,露臺陽臺欄桿不小於1.10公尺,十層以上不小於1.20公尺。
依照「建築技術規則」規定,有關建築物應設置樓梯可以坡道代替之敘述,下列何者錯誤?
- (A) 坡道之坡度,不得超過1:6
- (B) 坡道之表面,應為粗面或用其他防滑材料處理之
- (C) 小學校舍等供兒童使用者寬度1.20公尺以上
- (D) 戲院、電影院、歌廳、演藝場、商場等場所寬度1.20公尺以上
正確答案:AD
詳解:坡道坡度不得超過1:8,戲院商場等場所坡道寬度須較大,故a、d錯誤。
依照「建築技術規則」規定,有關防火門窗之敘述,下列何者正確?
- (A) 屬防火設備
- (B) 防火門窗周邊20公分範圍內之牆壁,應以不燃材料建造
- (C) 防火門之門扇寬度應在75公分以上,高度應在180公分以上
- (D) 常時關閉式之防火門,單一門扇面積不得超過三平方公尺
正確答案:ACD
詳解:防火門窗屬防火設備,門扇寬75公分以上、高180公分以上,單一門扇不超過3m²。
依照「建築技術規則」規定,有關防火門窗之敘述,下列何者正確?
- (A) 常時關閉式之防火門免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後,可自行關閉之裝置
- (B) 常時開放式之防火門應可隨時關閉,並應裝設利用煙感器連動或其他方法控制之自動關閉裝置
- (C) 防火構造建築物之防火區劃於規定範圍內,以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔
- (D) 一律應朝避難方向開啟,不得有例外
正確答案:ABC
詳解:常時關閉式防火門免鑰匙可開並可自行關閉;開放式裝煙感連動;防火區劃用一小時以上設備。
測量及放樣
「建築線」係指
- (A) 基地與道路之交界線
- (B) 基地與鄰地之交界線
- (C) 基地內建築物四周之外牆腳線
- (D) 建築物本身之垂直投影線
正確答案:A
詳解:建築線指基地與道路的交界線,為申請建築的界線依據。
下列關於水準測量觀測注意事項之敘述中,何者錯誤?
- (A) 標尺面正對觀測者確實保持垂直
- (B) 儀器至前視、後視之距離,相差愈大愈佳
- (C) 觀測時如氣泡管的氣泡偏離中央時,輕輕壓住三腳架使氣泡回復至中央
- (D) 儀器設置於陰涼處或打洋傘,避免太陽之直射
正確答案:B
詳解:水準測量前後視距離應盡量相等,相差愈大誤差愈大,故b錯誤。
水準測量若A點高程為10m,水準儀後視A點讀數11.34m,前視B點讀數12.53m,則B點高程為
- (A) 11.19m
- (B) 8.81m
- (C) 11.34m
- (D) 9.47m
正確答案:B
詳解:B點高程=10+11.34-12.53=8.81m。
大弧度垂直牆面舖貼二丁掛磁磚打底,應要求粉底工人
- (A) 先做垂直灰誌
- (B) 先做水平曲面灰誌
- (C) 垂直及水平灰誌同時施作
- (D) 垂直及水平灰誌交錯施作
正確答案:B
詳解:大弧度牆面應先做水平曲面灰誌,再依曲面定出垂直灰誌。
平板儀設置之程序首先應
- (A) 定向
- (B) 整平
- (C) 定心
- (D) 前視
正確答案:B
詳解:平板儀設置程序首先應整平,使儀器水平,再定心、定向。
經緯儀之功用,下列何者錯誤?
- (A) 測垂直角
- (B) 測水平角
- (C) 直接按比例繪成平面圖
- (D) 間接量距
正確答案:C
詳解:經緯儀可測水平角、垂直角及間接量距,不能直接按比例繪成平面圖。
基地放樣時下列那一種儀器可不必使用
- (A) 水準儀
- (B) 經緯儀
- (C) 求積儀
- (D) 皮尺
正確答案:C
詳解:基地放樣用水準儀、經緯儀、皮尺;求積儀用於量測圖上面積。
平板儀測量不適合於
- (A) 土地地界圖之測繪
- (B) 小地區地形圖之測繪
- (C) 大測區之控制測量
- (D) 大地區地形之細部測量
正確答案:C
詳解:平板儀適合小地區細部測繪,不適合大測區的控制測量。
地面任意點至水準基面之垂直距離,下列稱謂何者為非
- (A) 標高
- (B) 高程
- (C) 高度
- (D) 儀器高
正確答案:D
詳解:標高、高程、高度皆指至水準基面的垂直距離;儀器高是儀器視準線的高程。
抄平放樣標板中打水平樁之位置應在
- (A) 計畫開挖之基槽上
- (B) 距槽邊50cm以上之內側
- (C) 距槽邊50cm以上之外側
- (D) 距槽邊150cm以上之內側
正確答案:C
詳解:水平樁應打在距槽邊50公分以上的外側,避免開挖時被擾動。
所謂水準測量之後視,下列何者為正確?
- (A) 未知標高點之高程
- (B) 已知高程點所立之標尺讀數
- (C) 未知高程點所立之標尺讀數
- (D) 已知標高點之高程
正確答案:B
詳解:後視是在已知高程點所立標尺的讀數,用以求儀器高。
下列有關等高線之特性何者為誤?
- (A) 在同一等高線上之各點其高均相同
- (B) 高度不等之兩等高線不能相交
- (C) 等高線間之水平距離與坡度成正比,等高線間隔愈大,其坡度愈大
- (D) 在閉合之等高線內另有若干較高之封閉等高線者,則該處為一山峰
正確答案:C
詳解:等高線間距愈大,坡度愈小;間距愈小坡度愈大,故c錯誤。
下列放樣符號何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
建築工程之高層建築垂直定線宜用
- (A) 麻線
- (B) 尼龍線
- (C) 琴線
- (D) 鐵絲
正確答案:C
詳解:垂直定線用琴線(鋼絲),拉緊後不易伸縮,精度高。
地盤線之符號是以( )來標示。
- (A) F.L.
- (B) G.L.
- (C) H.L.
- (D) V.L.
正確答案:B
詳解:地盤線(Ground Line)的符號為G.L.。
E.L.主要是用以標示基地之
- (A) 境界
- (B) 高程
- (C) 方位
- (D) 面積
正確答案:B
詳解:E.L.(Elevation)為高程,用以標示基地各點的高度。
直接水準測量,前視與後視之距離相等,其目的在
- (A) 消除儀器下陷誤差
- (B) 消除氣差
- (C) 消除視準誤差
- (D) 消除視準軸與水準管軸不平行產生之誤差
正確答案:D
詳解:前後視距離相等,可抵消視準軸與水準管軸不平行所產生的誤差。
在樓板面上設置牆壁之轉移墨線之位置是在該面牆之
- (A) 牆心上
- (B) 牆心與牆面之間
- (C) 牆面與牆面之間
- (D) 兩牆面(牆面厚度)之外
正確答案:D
詳解:依官方答案,牆壁墨線轉移於牆面厚度之外,施工時才不被牆體遮蔽。
放樣時,須作水平、垂直及各種角度之定線時,宜使用之儀器為
- (A) 水準儀
- (B) 平板儀
- (C) 經緯儀
- (D) 羅盤儀
正確答案:C
詳解:經緯儀可測水平角與垂直角,適用水平、垂直及各種角度的定線。
縣(市)政府在地形圖上之記號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下列何者不是都市計畫樁之種類?
- (A) 虛樁
- (B) 道路中心樁
- (C) 基準樁
- (D) 副樁
正確答案:C
詳解:都市計畫樁有道路中心樁、副樁、虛樁等;基準樁不屬於其種類。
都市計畫樁位均須測定其座標,若須引點時,其與測站之距離不可超過
- (A) 50m
- (B) 100m
- (C) 200m
- (D) 500m
正確答案:B
詳解:都市計畫樁位引點時,與測站距離不得超過100公尺,以維持精度。
都市計畫樁中道路中心樁之樁位符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
計畫為直線之道路,因其兩側建築物之偏差,導致中線發生偏差時,其偏差實地在多少範圍內可視為無誤?
- (A) 3cm
- (B) 5cm
- (C) 10cm
- (D) 15cm
正確答案:D
詳解:直線道路因兩側建物偏差致中線偏差,實地在15公分內可視為無誤。
在A、B兩點量測距離四次,觀測值為120.80m、121.20m、120.90m、128.80m,則AB之平均值應為
- (A) 120.967m
- (B) 120.97m
- (C) 122.93m
- (D) 122.925m
正確答案:B
詳解:依官方答案,剔除粗差128.80後取三次平均:(120.80+121.20+120.90)/3≈120.97m。
下列所示為三角形的三邊之比例關係,何者不是直角三角形( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
在虛樁附近適當地點另行設置以指示虛樁位置之樁稱為
- (A) 假樁
- (B) 參考樁
- (C) 補助樁
- (D) 副樁
正確答案:D
詳解:在虛樁附近另設以指示虛樁位置的樁,稱為副樁。
土地權利關係人,如認為樁位測定錯誤時,應於何時請求複測
- (A) 公告期間內
- (B) 測量後30天內
- (C) 隨時皆可
- (D) 發現後一週以內
正確答案:A
詳解:關係人若認為樁位測定錯誤,應於公告期間內請求複測。
偶然誤差值可為
- (A) 正
- (B) 負
- (C) 零
- (D) 正或負
正確答案:D
詳解:偶然誤差隨機出現,可正可負,大小無一定規律。
常差之大小與觀測次數
- (A) 成反比
- (B) 平方根成正比
- (C) 成正比
- (D) 平方根成反比
正確答案:C
詳解:常差(系統誤差)會累積,其大小與觀測次數成正比。
對已知點標尺讀數稱
- (A) 負視
- (B) 斜視
- (C) 前視
- (D) 後視
正確答案:D
詳解:對已知高程點上的標尺讀數稱為後視。
1m²等於
- (A) 0.3025坪
- (B) 0.293坪
- (C) 30.2坪
- (D) 3.306坪
正確答案:A
詳解:1坪=3.3058m²,故1m²≈0.3025坪。
游標10格等於主尺9格長,主尺一格30',則游標最小讀數為
- (A) 1'
- (B) 3'
- (C) 5'
- (D) 10'
正確答案:B
詳解:最小讀數=主尺一格÷游標格數=30'÷10=3'。
較大長度之測量,以那一種量具之精度較高
- (A) 曲尺
- (B) 摺尺
- (C) 布捲尺
- (D) 鋼捲尺
正確答案:D
詳解:鋼捲尺伸縮量小、不易變形,量較長距離精度最高。
施工部位無法直接彈墨線時,應該以下述何種方法彈繪?
- (A) 轉移墨線
- (B) 水平墨線
- (C) 偏角墨線
- (D) 偏心墨線
正確答案:A
詳解:施工部位無法直接彈線時,以轉移墨線方式彈繪於便於施作之處。
欲於地坪放正三角形足尺大樣,可以三角形重心為圓心繪此正三角形之外接圓,則圓半徑與正三角形高之比為
- (A) 2/3
- (B) 3/4
- (C) 1/1
- (D) 3/2
正確答案:A
詳解:正三角形外接圓半徑R,高=3R/2,故半徑與高之比為2/3。
牆、柱等施工放樣時,何項工具不需使用
- (A) 垂球
- (B) 墨斗
- (C) 水準儀
- (D) 平板儀
正確答案:D
詳解:牆柱放樣用垂球、墨斗、水準儀;平板儀為地形測繪用,不需使用。
下列何者無法在立面圖上註記?
- (A) 水平距離
- (B) 垂直高度
- (C) 與水平面之傾斜度
- (D) 水平面上角度
正確答案:D
詳解:立面圖表示高度與傾斜;水平面上角度須在平面圖上註記。
定大面積之水平線,最精確的工具是
- (A) 水準尺
- (B) 羅盤儀
- (C) 水準儀
- (D) 透明軟管
正確答案:C
牆面或柱面設定水平基準墨線,其離地高度以多少m為宜?
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:牆柱面的水平基準墨線,離地高度以約1m為宜,便於施工量測。
下列有關放樣作業的敘述,何者為錯誤?
- (A) 放樣前應清理並灑水濕潤
- (B) 彈出基準線
- (C) 依設計尺寸量出所須的距離並劃記
- (D) 依設計圖將劃記的點連成線
正確答案:A
詳解:放樣前應先清理場地,不必特別灑水濕潤,故a錯誤。
透明軟管定水平是利用
- (A) 連通管原理
- (B) 萬有引力定律
- (C) 阿基米德原理
- (D) 重力加速度原理
正確答案:A
詳解:透明軟管定水平是利用連通管原理,兩端水面等高。
在都市裡測量一基地的水平面時,當通視良好且無障礙物時,宜將水準儀架設於
- (A) 基地外側
- (B) 基地中央
- (C) 基地右側
- (D) 基地左側
正確答案:B
詳解:水準儀架於基地中央,可使各點視距較均衡、通視良好。
於水準測量時,不能直接照準二點時應設置
- (A) 觀測點
- (B) 水平標點
- (C) 轉點
- (D) 基準點
正確答案:C
基地放樣之基準線與高度基準點,應選擇在
- (A) 不易被移動之固體上
- (B) 可移動之固體上
- (C) 模板上
- (D) 鋼筋上
正確答案:A
詳解:基準線與高度基準點應選在不易被移動的固體上,確保放樣精確。
可兼用作水平及垂直精確度測量的器具是
- (A) 捲尺
- (B) 水準儀
- (C) 水準尺
- (D) 連通管
正確答案:C
詳解:水準尺(標尺)可同時量測垂直高度與水平位置,故兼用於水平及垂直測量。
放樣作業之次序下列那一樣在先?
- (A) 註記
- (B) 定點
- (C) 拉線
- (D) 彈線
正確答案:B
測量時由於觀測者之習慣所造成的誤差是為
- (A) 自然誤差
- (B) 儀器誤差
- (C) 人為誤差
- (D) 改正誤差
正確答案:C
儀器之三角架置於斜坡時,使其一足居上二足居下其目的在
- (A) 便於測距離
- (B) 便於測角度
- (C) 便於測高程
- (D) 便於穩固
正確答案:D
水準測量時之兩地點高差計算方法為
- (A) 後視+前視
- (B) 後視-前視
- (C) 後視×前視
- (D) 後視÷前視
正確答案:B
若由A至B之方位角øAB=145°,則AB之方向角為:
- (A) E45°S
- (B) W55°S
- (C) S35°W
- (D) S35°E
正確答案:D
詳解:方位角145°位於第二象限(東南),方向角為180°−145°=35°,即S35°E。
以平均斷面法計算土方,設A₁及A₂為柱體兩端之面積,L表示此兩端斷面之間距,則其土方V為
- (A) V=1/3(A₁+A₂)
- (B) V=1/2(A₁+A₂)
- (C) V=1/3L(A₁+A₂)
- (D) V=1/2L(A₁+A₂)
正確答案:D
詳解:平均斷面法:土方V=L×(A₁+A₂)/2。
已知某一平面上直線A至B之方向角為S30°30'E,則其反方位角為:
- (A) 120°30'
- (B) 140°30'
- (C) 300°30'
- (D) 329°30'
正確答案:D
詳解:方向角S30°30'E即方位角149°30',反方位角=149°30'+180°=329°30'。
水準測量中各測段分配高程閉合差之原則為與各測段里程
- (A) 成正比改正
- (B) 成平方正比改正
- (C) 成反比改正
- (D) 成平方反比改正
正確答案:A
詳解:高程閉合差依各測段里程(距離)成正比分配改正。
一般的現況地形測量圖上不包括
- (A) 道路和房子
- (B) 河川和水域
- (C) 植被
- (D) 土壤狀況
正確答案:D
詳解:現況地形圖表示道路、建物、河川與植被等地物;土壤狀況不在其中。
依公共工程綱要規範中,施工測量工作範圍包括下列哪些項目?
- (A) 衛星定位
- (B) 基地測量
- (C) 地形測量
- (D) 放樣
正確答案:BCD
詳解:施工測量範圍含基地測量、地形測量與放樣;衛星定位是儀器方法非項目。
以下有關測量之敘述何者不正確?
- (A) 施工測量應以圖樣上註明之尺度為準,不得以圖上量得者辦理
- (B) 工程業主應負責協調與鄰近工程、現有建築物及道路之放樣基線或中心線
- (C) 承包商應負責保存工地施工所需之樁記,如因疏忽致移動或損壞時,重新設置費用報請業主追加
- (D) 土石方依實作數量結算之工程,應通知工程司會同作完整之工地測量
正確答案:BC
詳解:放樣基線的協調由承包商負責,且樁記損壞重設費用由承包商自行負擔,故b、c不正確。
下列何者是建築工程現場放樣作業之措施與儀器?
- (A) 水準儀
- (B) GPS衛星定位儀
- (C) 經緯儀
- (D) 放線架(龍門板)
正確答案:ACD
詳解:放樣常用水準儀、經緯儀與放線架(龍門板);GPS精度不足不用於現場放樣。
室內裝修常用之測量與放樣工具,下列何者正確?
- (A) 雷射墨線儀
- (B) 墨斗
- (C) 魯班尺(全名:魯班門公尺)通稱「文公尺」
- (D) 分貝計
正確答案:ABC
詳解:雷射墨線儀、墨斗與魯班尺為測量放樣工具;分貝計是量噪音。
有關室內裝修放樣作業,下列敘述何者正確?
- (A) 包括實地放樣與圖面放樣兩種
- (B) 一般實地放樣在圖面放樣之前
- (C) 瓷磚計畫是先圖面放樣再實地放樣
- (D) 垂直與水平的確認,不屬於測量放樣工作
正確答案:AC
詳解:放樣含實地與圖面放樣,瓷磚計畫先圖面再實地;垂直水平確認也是放樣工作。
有關魯班尺之敘述,下列何者正確?
- (A) 尺面分為上下兩個部分,上半部為文公尺,下半部為丁蘭尺
- (B) 文公尺用於陽宅、神位、佛具等尺寸
- (C) 丁蘭尺用於陰宅、祖龕
- (D) 是一種風水民俗,現在已不採用
正確答案:ABC
詳解:魯班尺分文公尺(陽宅)與丁蘭尺(陰宅),為民俗用尺,現今仍用於部分場合。
有關放樣應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 放樣儀器精確度之確認可由現場調校,無需經過認證機構校正
- (B) 選擇不易震動位置架設儀器,以減少誤差
- (C) 建立放樣墨線符號,是為了建立工作風格
- (D) 主要放樣尺寸,應由工地主任或專責人員核對,確保精度
正確答案:BD
詳解:儀器須經認證機構校正;放樣符號是為統一識別。選不易震動處並由專責人員核對尺寸。
有關雷射測量儀之敘述,下列何者正確?
- (A) 發出線條強光,最高具360度水平線投射功能
- (B) 須依儀器之精密度,設定有效距離
- (C) 不能處理垂直線相關工程
- (D) 可適用大型建築施工及基礎工程
正確答案:ABD
詳解:雷射測量儀可投射360度水平線,須依精度設定有效距離,也能做垂直線與大型工程。
下列何者為等高線之特性?
- (A) 等高線上各點高程均相等
- (B) 等高線為非閉合曲線
- (C) 懸崖之等高線相互重疊
- (D) 等高線距離相等表示坡度均勻
正確答案:ACD
詳解:等高線上各點高程相同,懸崖處等高線重疊,間距相等表示坡度均勻;等高線必為閉合曲線。
一般工地所稱建築測量之工作內容為
- (A) 基準點引測
- (B) 建築線指定之申請
- (C) 施工時各結構體之放樣
- (D) 工程竣工後之驗收
正確答案:ACD
詳解:建築測量包含基準點引測、施工放樣與竣工驗收測量;建築線指定屬申請事項非測量工作。
精度表示相對接近真實之程度,下列何者會影響測量精度?
- (A) 測量使用之儀器
- (B) 測量使用之方法
- (C) 測量者之技術
- (D) 測量者所花費之時間
正確答案:ABC
詳解:儀器、方法與測量者技術都會影響精度;花費時間不直接影響。
一般測量可歸屬於儀器誤差者,下列何者正確?
- (A) 儀器校正不完善
- (B) 氣泡靈敏度欠佳
- (C) 標尺長度不準確
- (D) 儀器架設未妥善
正確答案:ABC
詳解:儀器校正不佳、氣泡靈敏度差、標尺長度不準,皆屬儀器誤差。
一般測量可歸屬於人為誤差者,下列何者正確?
- (A) 氣泡靈敏度欠佳
- (B) 標尺讀數錯誤或紀錄錯誤
- (C) 標尺未能直立
- (D) 儀器架設未妥善
正確答案:BCD
詳解:讀數記錄錯誤、標尺未直立、架設不當,屬人為誤差。
有關構造物回填之敘述,下列何者錯誤?
- (A) 只要是工址所挖出,均可回填
- (B) 回填料可含有木材或其他雜物
- (C) 回填材料時,所有臨時支撐應按階段予以拆除
- (D) 混凝土構造物周圍,至少應在澆置混凝土7日後,方可進行回填
正確答案:AB
詳解:回填料不得含木材雜物,也須符合規定材料,並非所有挖出土方皆可回填。
有關設置基地水平標點之敘述,下列何者正確?
- (A) 須將地面線提高50〜100cm
- (B) 應為不變動的構造物,且無阻礙視線
- (C) 直立角材之高度超過1.5M應作保護
- (D) 施工圍牆上標誌
正確答案:ABC
詳解:水平標點應設於不變動且不阻礙視線處,須提高地面線50~100cm,立角材超過1.5m要保護。
有關建築物放樣之水平樁與標板設置之敘述,下列何者正確?
- (A) 平面單純建築物設置於建築物轉角及必要的處所
- (B) 大規模建築物僅於四周設置即可
- (C) 標板高度離地20cm,並在標板上註明
- (D) 標板應維持水平,其位置不得移動
正確答案:AD
詳解:單純建築轉角設標板,大規模建築仍需於四周及中間設置;標板須維持水平不得移動。
有關鋼骨鋼筋混凝土建築物施工基準線之劃設,下列敘述何者正確?
- (A) 牆柱中心線與水平線可改劃於樓板與牆壁上,作為施工基準線
- (B) 吊裝工程應自柱中心線外移60~100cm,作為施工基準線
- (C) 門窗基準線可不併地板劃設
- (D) 施工基準線應設於不變動之室外構造物
正確答案:AB
詳解:施工基準線可移劃於樓板與牆壁;吊裝工程自柱中心線外移60~100cm。
有關梯間之放樣施工精度,應考量注意下列哪些事項?
- (A) 通風性質的良窳
- (B) 梯間控制用的基準點(線)之精度
- (C) 施工過程中垂直梯間的可通視性
- (D) 梯間垂直性可否由地面完整檢測
正確答案:BCD
詳解:梯間放樣需基準點精度、垂直通視及垂直性檢測;通風性質與精度無關。
假設工程
下列材料與現場保管方法之組合,何者為錯誤?
- (A) 合板─在通風良好的倉庫中平放堆置
- (B) 纖維板─依種類、大小分別平放堆置
- (C) 油毛氈─橫放,水平堆置15層左右
- (D) 玻璃─裝箱直放排列
正確答案:C
詳解:油毛氈應直立放置,不宜橫放堆疊,以免壓損變形,故c錯誤。
有關施工架構造之下列敘述中,下列何者為正確?
- (A) 竹、木施工架之主柱間隔依規定均不得大於1.8m
- (B) 竹、木施工架之地上第一橫檔不得高於地面3m,地上第二根以上的橫檔垂直間距不得超過2m
- (C) 單管施工架與建築物連接之壁連座,其間距垂直方向不得超過5m,水平方向不得超過5.5m
- (D) 單管施工架工架之立柱,自上端量起21m以下部分應使用兩根鋼管
正確答案:C
詳解:單管施工架壁連座垂直間距不得超過5m、水平不得超過5.5m,依規定。
關於模板使用可調鋼管支撐架設方法,下列敘述中何者錯誤?
- (A) 不得連接使用
- (B) 於調整高度時應以制式之金屬配件為之,不得以鋼筋等替代使用
- (C) 每3m高度應設置縱向、橫向之水平繫條
- (D) 底部應襯以墊木、墊板以防沉陷
正確答案:C
詳解:可調鋼管支撐架每2m高度(而非3m)須設縱橫向水平繫條,故c錯誤。
工作台活動式踏板之支撐點至少應有三處以上,架板端突出支撐點之長度不得大於板長1/18,但不得小於
- (A) 10㎝
- (B) 7.5㎝
- (C) 5㎝
- (D) 2.5㎝
正確答案:A
詳解:架板突出支撐點長度不得大於板長1/18,且不得小於10公分。
依規定框式施工架與建築物連接之壁連座,垂直方向間距不得大於
- (A) 5.4m
- (B) 7.2m
- (C) 9m
- (D) 10.8m
正確答案:C
詳解:框式施工架壁連座垂直方向間距不得大於9公尺,水平不得大於8公尺。
凡從事高度在5m以上未滿20m之施工者,工作2小時中,至少須有( )之休息。
- (A) 10分鐘
- (B) 15分鐘
- (C) 20分鐘
- (D) 25分鐘
正確答案:D
詳解:依官方答案,5m以上未滿20m高處作業,每工作2小時至少休息25分鐘。
下列施工架之說明何者與相關規定不符
- (A) 施工架使用竹材、其竹尾末梢外徑為4cm以上之圓竹為限
- (B) 依技術規則施工建築物四周圍籬高度應在1.8m以上
- (C) 單管式鋼管施工架立柱之載重以400kg為限
- (D) 建築物施工時一律應設置防止物料向下飛散或墜落之圍籬
正確答案:D
詳解:施工圍籬依規定視情形設置,非一律設置,故d與規定不符。
下列何者不屬假設工程
- (A) 點井
- (B) 圍堰
- (C) 導坑支保
- (D) 基樁工程
正確答案:D
詳解:點井、圍堰、導坑支保是臨時假設工程,基樁工程屬永久結構。
框式鋼管施工架高度超過20m者主框架高度不得大於
- (A) 2m
- (B) 2.1m
- (C) 2.5m
- (D) 3m
正確答案:A
詳解:依規定框式鋼管施工架高度超過20m者,主框架高度不得大於2公尺。
施工架工作台之設置使用固定式板料之規格,依規定應
- (A) 寬度不得小於40㎝,踏板間縫隙不得大於3㎝
- (B) 寬度不得小於30㎝,板縫不得大於5㎝
- (C) 寬度不得小於20㎝,板縫不得大於3.6㎝
- (D) 支撐點無規定
正確答案:A
詳解:固定式板料寬度不得小於40公分,板縫不得大於3公分,以免墜落。
某樓層之模板位置經放樣後,欲組裝模板,今有如下列部位之模板須先組立後,再組裝其外側之板模,A:角隅柱之內側、B:邊柱之內側、C:中柱、D:牆之內側,試就其組裝之先後次序正確者選擇之
- (A) ABCD
- (B) BDAC
- (C) CDAB
- (D) BADC
正確答案:A
詳解:組模順序為角隅柱內側、邊柱內側、中柱、牆內側,依官方答案。
下列何者非屬施工前鄰損會勘項目?
- (A) 地質與基礎調查
- (B) 室內電氣設備
- (C) 室內裝修及建築外觀鑑定
- (D) 影響施工之既有管路
正確答案:B
詳解:鄰損會勘看地質基礎、外觀鑑定與既有管路;室內電氣設備非鄰房損害項目。
雇主對於施工架之構築、拆除及重組等組配作業,應選何種作業主管
- (A) 擋土支撐
- (B) 模板支撐
- (C) 鋼構組配
- (D) 施工架組配
正確答案:D
詳解:施工架組配作業須由施工架組配作業主管指揮督導。
擋土支撐使用壓力計之理由
- (A) 與建築物結構相配合
- (B) 測量假設材料是否變形
- (C) 與原計畫力核對
- (D) 測量土質與壓力之關係
正確答案:C
詳解:擋土支撐用壓力計,是為與原計畫力核對,以確認支撐受力安全。
下列各工程項目中,何者不屬於假設工程?
- (A) 施工材料揚重設備
- (B) 公共設施遷移及維護
- (C) 施工便道
- (D) 圍牆
正確答案:D
詳解:假設工程含揚重設備、便道、公共設施遷移;圍牆多屬永久工程。
依「建築技術規則」規定,施工圍籬的設置高度應不低於多少m?
- (A) 1.4m
- (B) 1.6m
- (C) 1.8m
- (D) 2.0m
正確答案:C
詳解:依建築技術規則,施工圍籬高度不得低於1.8公尺。
高度在8m以上之階梯,應設置平台,其設置規定為
- (A) 至少設置兩處平台
- (B) 每7m以下設置平台一處
- (C) 經分析無安全顧慮者得免除設置工作平台
- (D) 兩平台水平距離小於7m
正確答案:B
詳解:高度8m以上階梯,每7m以下須設平台一處,以防墜落。
建築工地施工架、走道及階梯之坡度不得超過
- (A) 30度
- (B) 35度
- (C) 40度
- (D) 45度
正確答案:A
詳解:施工架走道及階梯坡度不得超過30度,以保安全。
搭建施工架或架設工程使用之材料,其突出之釘類應如何處理:
- (A) 釘入
- (B) 鋸斷或切斷
- (C) 打彎
- (D) 該項材料不得使用
正確答案:A
詳解:依官方答案,施工材料突出釘類以釘入處理,防止刺傷。
原木施工架在同一水平位置連接之橫檔接頭至少應重疊多少㎝以上?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:D
詳解:原木施工架橫檔接頭應重疊至少100公分,確保連接強度。
工地安全圍籬基腳應與基地面密接以防止( )溢流。
- (A) 噪音
- (B) 污水
- (C) 動物
- (D) 材料
正確答案:B
詳解:圍籬基腳密接地面,防止施工污水溢流外洩。
臨時工房有人居住時應特別重視
- (A) 辦公設備
- (B) 廚房設備
- (C) 寢室設備
- (D) 衛生設備
正確答案:D
詳解:臨時工房有人居住時,須特別重視衛生設備,維持環境衛生。
混凝土之微小孔隙因毛細管作用將水分吸入滲透至混凝土內部的現象稱之為
- (A) 透水性
- (B) 吸水性
- (C) 滲水性
- (D) 潮濕性
正確答案:B
詳解:混凝土微小孔隙因毛細作用吸水,稱為吸水性。
有關假設工程所使用的材料其目的之敘述,下列何者有誤?
- (A) 安全牢靠
- (B) 美觀最重要
- (C) 耗損小,反覆使用
- (D) 單元化加工為原則
正確答案:B
詳解:假設工程材料重安全牢靠、可重複使用與單元化加工;美觀並非最重要。
運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車輛機具之規定,下列何者錯誤?
- (A) 採密閉車斗之運送機具
- (B) 使用防塵布覆蓋並捆紮牢固
- (C) 車輛清洗清潔
- (D) 覆蓋不透氣覆蓋物,且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少10㎝以上
正確答案:D
詳解:覆蓋物須不透氣,邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分,故d的10公分有誤。
有關安全圍籬之設施,下列敘述何者錯誤
- (A) 安全圍籬之高度在2.4m以上
- (B) 圍籬底部須作防溢座
- (C) 施工門隨施工位置遷移
- (D) 於圍籬突出轉角處張貼警示標誌、圖樣
正確答案:C
詳解:安全圍籬施工門應固定位置設置,不能隨施工位置遷移,故c錯誤。
下列有關工地臨時動力用電佈置敘述中何者有誤?
- (A) 需有受/變電設備
- (B) 需有開關箱及漏電斷路器
- (C) 設置於不妨礙施工、交通及不淹水處
- (D) 受電位置應遠離電力公司之外線,以減少架設費用
正確答案:D
詳解:臨時用電受電位置應就近電源,不是為省架設費而遠離,故d有誤。
工作場所之自設道路,下列敘述何者錯誤
- (A) 道路應定期檢查
- (B) 任何車輛均可行駛
- (C) 危險區應設有標誌或防禦物
- (D) 應設置行車安全設施
正確答案:B
詳解:工地自設道路須管制車輛行駛,並非任何車輛皆可通行,故b錯誤。
工地周圍之公共設施中,下列何者須遷移?
- (A) 不妨礙施工之行道樹
- (B) 人行道紅磚
- (C) 妨礙出入之電線桿
- (D) 架空之電線
正確答案:C
詳解:公共設施中妨礙施工出入的電線桿須遷移;不妨礙施工者可保留。
施工架之構築、拆除或重組時,下列何者不須告知從事作業之勞工
- (A) 作業時間
- (B) 作業範圍
- (C) 施工順序
- (D) 油漆保養
正確答案:D
詳解:施工架組配須告知作業時間、範圍、順序;油漆保養與作業安全無關。
下列各項何者須至少每月定期檢查一次
- (A) 施工架立柱、踏腳桁、橫檔之損傷狀況
- (B) 扶手之拆卸及脫落狀況
- (C) 電路有否漏電
- (D) 移動式起重機之制動器
正確答案:C
詳解:電路有否漏電屬每月定期檢查項目;施工架構件、扶手等屬每次作業前或另定檢點。
有關施工架上物料之運送、貯存時,下列敘述中何者有誤?
- (A) 運搬物料避免發生猝然之震動
- (B) 載重避免發生不均衡現象
- (C) 不可放置運轉機動設備,但無虞作業安全者不在此限
- (D) 單管立柱之載重應在600㎏為限
正確答案:D
詳解:單管立柱載重上限為400公斤,而非600公斤,故d有誤。
對於工地電氣危害之防止敘述中,何者錯誤
- (A) 電氣機具之帶電部分設絕緣被覆
- (B) 電動機具設漏電斷路器
- (C) 交流電焊機設自動防擊裝置
- (D) 勞工身體之四周距高壓電路50㎝以上,免設絕緣防護裝備
正確答案:D
詳解:接近高壓電路須保持規定距離或設絕緣防護,50公分不足免設防護,故d錯誤。
依據「建築技術規則」規定,施工安全措施中,工作台四周應設置扶手護欄,護欄下之垂直空間不得超過多少cm?
- (A) 60cm
- (B) 70cm
- (C) 80cm
- (D) 90cm
正確答案:D
詳解:依官方答案,工作台護欄下垂直空間不得超過90公分。
建築施工中發生爭議或損鄰事件,主管機關於接獲陳情後應以書面通知相關人員加以查明,其相關人員可不包括
- (A) 設計人
- (B) 監造人
- (C) 起造人
- (D) 承造人
正確答案:A
詳解:損鄰爭議查明對象為起造人、承造人、監造人;設計人不在其中。
主管建物損壞鄰房及危害公共安全等爭議事件之機關為地方主管( )機關。
- (A) 警察
- (B) 建築
- (C) 公共安全
- (D) 消防
正確答案:B
詳解:建築物損壞鄰房及危害公共安全等爭議,由地方主管建築機關處理。
有關建築工程中施工架之「扶手先行」工法,下列敘述何者正確?
- (A) 係針對施工墜落職災所提出的改良措施
- (B) 係針對傳統施工架頂層未有防護措施改良
- (C) 適用於國內各種型式之施工架
- (D) 主要構造材料應為木材、竹竿
正確答案:ABC
詳解:扶手先行工法為改善施工架頂層無防護的墜落職災措施,適用各型式施工架,材料為鋼製。
建築基地鑽探報告的柱狀圖,可判讀出下列哪些資料?
- (A) 土壤N值
- (B) 各種土層深度
- (C) 地下水量
- (D) 土質
正確答案:BCD
詳解:鑽探柱狀圖可判讀各土層深度、土質與地下水位,N值則另有試驗紀錄。
下列何者屬於整體施工計畫中之假設工程計畫項目?
- (A) 臨時宿舍規劃
- (B) 道路之路證申請
- (C) 原有植栽移植及復原
- (D) 臨時用水用電
正確答案:CD
詳解:假設工程計畫含原有植栽移植與臨時水電;宿舍與路證申請屬其他計畫。
下列何者屬於假設工程?
- (A) 鄰房保護措施
- (B) 臨時水電
- (C) 緊急用昇降機
- (D) 公共設施遷移及維護
正確答案:ABD
詳解:假設工程含鄰房保護、臨時水電、公共設施遷移;緊急用昇降機屬永久設備。
依營造安全衛生設施標準規定對於工作場所,應如何設置適當圍籬、警告標示?
- (A) 工作場所之周圍應設置固定式圍籬
- (B) 於明顯位置裝設警告標示
- (C) 設置圍籬有困難之工程,得於其工作場所周圍以移動式圍籬、警示帶圍成之警示區替代之
- (D) 圍籬應作彩繪廣告
正確答案:ABC
詳解:工作場所周圍須設圍籬與警告標示,困難時可用移動式圍籬替代;彩繪廣告非規定。
依營造安全衛生設施標準規定,對於砂、石等之堆積,應依下列哪些規定辦理?
- (A) 不得妨礙勞工出入,並避免於電線下方或接近電線之處
- (B) 堆積場於勞工進退路處,不得有任何懸垂物
- (C) 砂、石清倉時,勞工無須佩掛安全帶且無須設置監視人員
- (D) 堆積場所經常灑水或予以覆蓋,以避免塵土飛揚
正確答案:ABD
詳解:砂石堆積不得妨礙出入、避開電線並防塵;清倉時勞工須佩掛安全帶並設監視人員。
依營造安全衛生設施標準規定,於接近磚壁或水泥隔牆等構造物之場所從事開挖作業前,為防止構造物損壞,宜採取下列哪些有效之預防設施?
- (A) 地盤改良
- (B) 構造物保護
- (C) 工地福利社
- (D) 噴漆彩繪
正確答案:AB
詳解:接近磚壁等構造物開挖前,應採地盤改良或構造物保護,防止損壞。
依營造安全衛生設施標準規定,對於臨時房舍,應依下列哪些規定辦理?
- (A) 選擇乾燥及排水良好之地點搭建
- (B) 無須考量通風及採光
- (C) 使用合於飲用水衛生標準規定之飲用水
- (D) 用餐地點、寢室及盥洗設備等應予分設並保持清潔
正確答案:ACD
詳解:臨時房舍須選乾燥排水良好處,供衛生飲水,用餐、寢室、盥洗分設;也須考量通風採光。
對於施工前假設工程,下列敘述何者正確?
- (A) 應設置臨時廁所供施工人員使用,並設置化糞池
- (B) 臨時廁所可直接排放至公共排水溝內
- (C) 緊鄰道路側的施工圍籬高2.4公尺
- (D) 施工圍籬須標示工安標誌及廠商名稱
正確答案:ACD
詳解:工地須設臨時廁所及化糞池,不可直排公共溝;臨道路圍籬高2.4m並標示工安標誌。
在興建建築物開工之前,應對開挖深度若干倍範圍之鄰房作現況調查,其目的是在於
- (A) 保障各造之合法權益
- (B) 確定建築外觀之材料選定
- (C) 防範及減低損鄰事件之爭執
- (D) 於損鄰事件發生時,供作為研判責任歸屬之依據
正確答案:ACD
詳解:開工前鄰房現況調查,可保障權益、減少爭議,並於損鄰時作為責任歸屬依據。
下列敘述何者正確?
- (A) 施工架正常情形為每週檢查一次
- (B) 懸吊施工架所使用之鋼索、鋼線之安全係數不得小於10
- (C) 施工架缺陷可用粉刷修飾,以維持美觀
- (D) 懸吊施工架其他吊鎖等附件之安全係數不得小於5
正確答案:ABD
詳解:施工架每週檢查,懸吊鋼索安全係數不小於10,其他吊鎖附件不小於5;缺陷不可粉飾。
下列何者屬於整體施工計畫中之假設工程計畫項目
- (A) 臨時宿舍規劃
- (B) 道路之路證申請
- (C) 原有植栽移植及復原
- (D) 臨時用水用電
正確答案:CD
詳解:假設工程計畫含原有植栽移植與臨時水電;宿舍與路證申請屬其他計畫。
H型鋼梁,上翼緣頂覆以R.C樓板,尚有A上翼緣側、B上翼緣底、C腹鈑、D下翼緣頂、E下翼緣側、F下翼緣底,欲以成形板防火被覆,若以粘著劑及U型鉤固定時,其張貼順序何者為錯誤?
- (A) A→B→C→D→E→ F
- (B) A→C→E→B→D→F
- (C) D→E→F→A→B→C
- (D) F→C→B→A→D→ E
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,ABC之張貼順序不正確,須自下翼緣側依序貼覆才能固定。
擬鍍鋅之鋼材說明,何者為非
- (A) 鍍鋅之鋼材其接合螺栓、螺帽、墊圈不需同步處理
- (B) 鋼材裁切、衝孔或鑽孔等製作工作完成校對無誤後再行鍍鋅
- (C) 鋼材鍍鋅之後,除必要之變形矯正及鍍鋅缺陷之修補外,不得再行裁切或打孔
- (D) 鋼材經熱浸鍍鋅組立完成後,損傷部位不得再做表面處理
正確答案:AD
詳解:螺栓螺帽墊圈須同步鍍鋅,且鍍鋅後損傷部位須修補處理,故a、d錯誤。
下列敘述何者非屬假設工程?
- (A) 材料堆置倉庫
- (B) 基地施工道路
- (C) 消防設備
- (D) 施工計畫
正確答案:CD
詳解:消防設備為永久設備,施工計畫為計畫文件,皆非假設工程;倉庫、便道才是。
依照「建築技術規則」規定,有關建築工程之施工架之敘述,下列何者正確?
- (A) 施工架不得以油漆或做其他面飾處理
- (B) 所用材料品質應良好,不得有裂紋,腐蝕及其他可能影響其強度之缺點
- (C) 懸吊工作架(台)所使用鋼索、鋼線之安全係數不得小於五,其他吊鎖等附件不得小於十
- (D) 不得使用鑄鐵所製鐵件及曾和酸類或其他腐蝕性物質接觸之繩索
正確答案:ABD
詳解:施工架不得油漆面飾以免掩蓋缺陷,材料品質良好,不得用鑄鐵件及腐蝕繩索;吊索係數為10、附件5。
施工機具
RC造地下1層,地上4層建築物的擋土支撐工程,東西寬30m南北長60m時,下列材料吊運機具中,何者最適合?
- (A) 高塔起重機
- (B) 三角起重桿
- (C) 膠輪起重機
- (D) 頂索起重桿
正確答案:C
詳解:基地30×60m中等規模,擋土支撐吊運以機動性高的膠輪起重機最適合。
吊車操作時應注意事項下列何項錯誤?
- (A) 附帶的載重一定要繫牢,上舉時工作人員要避開
- (B) 機械不能碰觸高壓電
- (C) 桁架增加長度可增加工作之半徑與載重
- (D) 載重應放置於堅固平整之基礎上,以避免發生傾倒
正確答案:C
詳解:桁架增加長度會使工作半徑加大而載重能力降低,故c錯誤。
操作挖土機時,其從駕駛艙為軸心起算之迴轉半徑範圍內稱之為危險區,所有人員均應行迴避不得靠近,所謂迴轉半徑,是自軸心至
- (A) 駕駛艙尾端部
- (B) 輪帶部分
- (C) 折伸臂長
- (D) 鏟斗齒部最大伸展長度
正確答案:D
詳解:挖土機迴轉半徑指自軸心至鏟斗齒部最大伸展長度,此範圍為危險區。
挖土機操作時應注意事項下列何項錯誤?
- (A) 施工中可使用鋤斗的端齒當斧頭,把斗柄延伸到最大處後讓前端落下來
- (B) 挖土時鋤斗齒應儘量靠近挖土線
- (C) 挖土機工作半徑內,不得有人員站立
- (D) 每一挖掘之長度與深度應儘量使鋤斗滿斗,以達到最大效率
正確答案:A
詳解:不可用鋤斗端齒當斧頭使用,會損壞機具並危險,故a錯誤。
營造機具各項安全預防措施,下列何項錯誤?
- (A) 確認每日機具停止後煞車設定,鏟斗著地,起動鑰匙除去
- (B) 任何於機具修護期間所拆下之防護或安全物件可隔日裝回
- (C) 視線不良時應使用引導員或旗手
- (D) 當電力設備維修時應關閉電流開關
正確答案:B
詳解:修護時拆下的防護或安全物件須立即裝回,不可隔日再裝,故b錯誤。
有關吊裝機具之操作敘述中下列何者錯誤
- (A) 起吊前先警告施工範圍附近人員躲避
- (B) 尖銳起重物須用木板、夾墊加以保護
- (C) 吊放時應使吊裝物先靜止後再行徐緩下降
- (D) 繫索舉吊角度以90度為宜
正確答案:D
詳解:繫索吊舉角度以較小為宜(約60度以內),90度並不適當。
下列何者不是職業安全衛生設施規則對營建工地施工車輛所規定之事項?
- (A) 駕駛棚須有良好視線,適當之通風,容易上下車
- (B) 應裝置前照燈具
- (C) 設置堅固頂篷,以防止物體掉落之危險
- (D) 應由專人駕駛
正確答案:D
詳解:施工車輛須良好視線、前照燈與頂篷;專人駕駛屬管理規定,非此規則施工車輛設備規定。
點井係屬於( )排水。
- (A) 重力排水法
- (B) 真空排水法
- (C) 電氣浸透法
- (D) 自然排水法
正確答案:B
詳解:點井以真空抽水,屬真空排水法。
安裝起重機之底座必須隨時
- (A) 水平穩定
- (B) 微傾
- (C) 有彈性
- (D) 自由滑動
正確答案:A
詳解:起重機底座必須隨時保持水平穩定,以防傾倒。
假設某一建築工程,其擋土設施為連續壁,於地下室開挖時,為配合施工構台之挖土機,於開挖面放置一台推土機,試問推土機之推土距離下列何者最為有利?
- (A) 30m
- (B) 60m
- (C) 150m
- (D) 300m
正確答案:A
詳解:推土機經濟推土距離約30m以內,距離過長效率下降。
在挖掘地基前,於較基底加深1m以上之適當位置先挖設集水坑及導水溝集水再以抽水機,將集水坑之水抽出排除之方法稱之為
- (A) 電氣浸透法
- (B) 真空排水法
- (C) 重力排水法
- (D) 點井法
正確答案:C
詳解:於基底下挖集水坑及導水溝,由抽水機排水,屬重力排水法。
鋼軌樁拔除後應使用何種材料立即回填?
- (A) 泥土
- (B) 泥漿
- (C) RC
- (D) 砂
正確答案:D
詳解:鋼軌樁拔除後留下孔隙,須立即以砂回填,防止地盤沉陷。
非粘性土壤如其有效應力為零,完全喪失其載重能力,且土層表面呈顫動現象稱為( )現象。
- (A) 管湧
- (B) 隆起
- (C) 流砂
- (D) 毛細
正確答案:C
詳解:非黏性土有效應力為零、土層顫動喪失承載力,稱為流砂。
開挖土石方與原來容積的增量比中下列何者為錯?
- (A) 砂或礫石-15%
- (B) 粘土或腐蝕土-25%
- (C) 粘土、砂、礫石的混合物-30%
- (D) 砂石-35%
正確答案:D
詳解:土石方開挖後鬆散增量,砂石一般為約15%,並非35%,故d為錯。
基礎沉陷量之計算採用土壤試驗之( )結果推算研判。
- (A) 直接剪力試驗
- (B) 含水量試驗
- (C) 壓密試驗
- (D) 顆粒分析試驗
正確答案:C
詳解:基礎沉陷量依壓密試驗結果推算,表示土壤壓縮量。
施工機具折舊費估算方法中,工作時間法是以下列何者計算折舊費率?
- (A) 年
- (B) 月
- (C) 日
- (D) 小時
正確答案:A
詳解:依官方答案記:工作時間法折舊以年為計算基準。
露天開挖之地下室,若挖鏟設備之容量相同,不考慮租金,宜選用( )施工方可縮短工期。
- (A) 鏟裝機
- (B) 挖土機
- (C) 拖斗挖土機
- (D) 抓斗挖土機
正確答案:A
詳解:露天開挖地下室,鏟裝機一次鏟裝量大且移動快,可縮短工期。
有擋土及支撐之地下室開挖,下列何種機具不宜使用?
- (A) 小型推土機
- (B) 小型挖土機
- (C) 小型鏟裝機
- (D) 小型破碎機
正確答案:C
詳解:有擋土支撐的狹窄坑內,鏟裝機尺寸與迴轉需求大,不宜使用。
露天開挖之地下室,經鑽探得知有砂岩及摻雜風化之花崗岩,考慮工期及成本,宜選用何種機具施工?
- (A) 爆破、動力鏟、卡車
- (B) 爆破、刮運機、卡車
- (C) 爆破、挖土機、卡車
- (D) 裂石器、刮運機、卡車
正確答案:D
詳解:砂岩夾風化花崗岩,可用裂石器鬆動後刮運機運送,兼顧工期成本。
下列挖土機具中,何種以後退法挖土施工
- (A) 鏟裝機
- (B) 挖土機
- (C) 堆土機
- (D) 抓斗挖土機
正確答案:B
詳解:挖土機(反鏟)以後退法由遠而近挖土。
有擋土及支撐開挖深度超過18m者,考慮工期及成本應使用何種機具挖土為宜?
- (A) 長臂式挖土機
- (B) 拖斗挖土機
- (C) 抓斗挖土機
- (D) 輸送帶挖土
正確答案:C
詳解:開挖超過18m深,宜用抓斗挖土機垂直吊出土方。
下列敘述中,何項為往復式抽水機之缺點?
- (A) 水頭變異時,抽水率仍保持一致
- (B) 增加速率即能增加抽水量
- (C) 不考慮水頭與速率時,有較高之效率
- (D) 水流之脈動性
正確答案:D
詳解:往復式抽水機輸出水流具脈動性,為其缺點。
工程上所使用之噴、注、灌漿機動作原理為
- (A) 往復式
- (B) 自動充水離心式
- (C) 氣動離心式
- (D) 多段式離心式
正確答案:A
詳解:噴、注、灌漿機利用活塞往復動作產生高壓,屬往復式。
水量變化甚大,且需抽送大量污泥、沉澱物等之抽水機,宜選用何式抽水機?
- (A) 隔膜式
- (B) 往復式
- (C) 氣動離心式
- (D) 多段式離心式
正確答案:A
詳解:水量變化大且含污泥沉澱物,宜用隔膜式抽水機,不易堵塞。
工地基礎坑、溝渠及油污等之抽水宜選用
- (A) 往復式
- (B) 隔膜式
- (C) 自行充水離心式
- (D) 氣動離心式
正確答案:D
詳解:基礎坑、溝渠含泥沙與油污,宜選氣動離心式抽水機。
以機械從事開挖作業時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 指派有經驗人員從事作業之指揮工作
- (B) 作業之勞工應戴用安全帽
- (C) 開挖時應由深處先行開挖再向淺處開挖
- (D) 開挖四週宜有安全警戒措施
正確答案:C
詳解:開挖應由淺而深逐層進行,不可由深處先挖,以免坍塌,故c錯誤。
若地質為沉泥質且深度在3~6.5m間,宜選用何種排水工法排水?
- (A) 集水坑重力排水
- (B) 深井工法
- (C) 真空排水工法
- (D) 點井工法
正確答案:D
詳解:沉泥質且深度3~6.5m,宜用點井工法排水。
高樓建築施工時,混凝土輸送是採取下列何種機具較佳?
- (A) 輸送帶
- (B) 混凝土泵送機
- (C) 吊桶
- (D) 傾卸槽
正確答案:B
詳解:高樓混凝土輸送以混凝土泵送機最適合,可連續高揚程輸送。
埋於土中之管(涵管),為防重車輛壓碎,須埋入地面下多少㎝以上?( ),回填土時,管子四周須填細砂。
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:B
詳解:埋設涵管須在地面下60公分以上,防車輛壓碎,四周填細砂。
採用前進形式開挖地下土方之機具為
- (A) 動力鏟
- (B) 挖土機
- (C) 拖斗挖土機
- (D) 抓斗挖土機
正確答案:A
詳解:動力鏟(正鏟)採前進方式向前挖掘地面以上土方。
下列非用於垂直搬運棄土之機具為
- (A) 抓斗挖土機
- (B) 拖斗挖土機
- (C) 推土機
- (D) 聯斗式輸送機
正確答案:C
詳解:推土機主要用於水平推送土方,不是垂直搬運棄土機具。
整平廣闊基地之土方,下列何種施工機具較不適宜
- (A) 刮運機
- (B) 刮運推土機
- (C) 挖土機
- (D) 刮平機
正確答案:C
詳解:廣闊基地整平適合刮運機、刮平機;挖土機以開挖為主,較不適宜。
膠輪車輛行駛於堅硬路面,下列何種車輪所生之行駛阻力較小?
- (A) 高壓寬輪
- (B) 高壓窄輪
- (C) 低壓寬輪
- (D) 低壓窄輪
正確答案:B
詳解:高壓窄輪與硬路面接觸面小,行駛阻力較低。
正式之標示有四種外形,各具有獨特意義,以尖端向上之正三角形表示
- (A) 禁止
- (B) 警告
- (C) 注意
- (D) 標示
正確答案:B
詳解:安全標示中尖端向上的正三角形表示警告。
營建用機具之外表,應漆以
- (A) 紅色
- (B) 橙色
- (C) 黃色
- (D) 綠色
正確答案:C
詳解:營建機具外表漆黃色,以醒目警示。
職業安全衛生顏色中,下列敘述代表紅色之意義何者錯誤
- (A) 消防設備與器具指示
- (B) 危險性質或危險狀況之指示
- (C) 電擊的危險
- (D) 表示控制機具緊急停止之樞鈕
正確答案:C
詳解:紅色表示消防設備、危險與緊急停止;電擊危險常用黃黑色警告,故c錯誤。
職業安全衛生顏色中,表示安全的情況、設備除救火裝備以外是以( )表示之。
- (A) 白色
- (B) 紫色
- (C) 藍色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:職安顏色中綠色表示安全狀況、設備,救火裝備則用紅色。
依據「建築技術規則」規定,下列何者非綠建材材料構成之要求
- (A) 塑橡膠類再生品
- (B) 回收木材再生品
- (C) 含甲醛塗料製品
- (D) 資源回收再利用建材
正確答案:C
詳解:綠建材須低逸散,含甲醛的塗料製品不符要求。
起重升降機具安全規則中,指在未具伸臂之固定式起重機或未具吊桿之人字臂起重桿,係指自吊升荷重扣除吊鉤、抓斗等吊具之重量所得之荷重稱之為
- (A) 額定荷重
- (B) 吊升荷重
- (C) 最大荷重
- (D) 積載荷重
正確答案:A
詳解:未具伸臂固定式起重機扣除吊具重量後的荷重,稱為額定荷重。
關於施工中機器的使用為避免引起火災,應注意防範事項,下列何者錯誤?
- (A) 機器使用,應事先提出申請並應請有電氣施工資格人員負責配線、結線或離線作業
- (B) 各機器使用場所附近,應配置滅火器,且滅火器需在有效範圍內
- (C) 使用場所周邊之可燃物,需移開或覆蓋帆布以防護
- (D) 定期巡視,確認使用狀況,查有不妥,立即中止作業,修正該部分
正確答案:C
詳解:機器場所周邊可燃物應移開,不是僅用帆布覆蓋,故c錯誤。
關於施工中電弧熔接機的使用為避免引起火災,下列有關防範管理事項,何者錯誤?
- (A) 禁止電壓過載
- (B) 檢查防止電擊器效果
- (C) 禁止用熔接棒作切割使用
- (D) 作業完畢時務必關閉電源,期間休息時則不須關閉但須放置於安全處
正確答案:D
詳解:電弧熔接機休息時也應關閉電源,故d錯誤。
混凝土泵輸送混凝土粗骨材之最大粒徑,應在管徑之( )以下。
- (A) 1/5
- (B) 1/4
- (C) 1/3
- (D) 1/2
正確答案:C
詳解:泵送混凝土粗骨材最大粒徑應在輸送管徑的1/3以下,以免堵管。
依建築法規定,凡在建築工地使用機械施工者,應遵守下列哪些規定?
- (A) 不得作其使用目的以外之用途,並不得超過其性能範圍
- (B) 應備有掣動裝置及操作上所必要之信號裝置
- (C) 自身不能穩定者,應扶以撐柱或拉索
- (D) 須使用業主指定之進口機械
正確答案:ABC
詳解:依建築法,機械不得超出使用目的與性能,須有掣動與信號裝置,不穩者須支撐;無指定進口機械規定。
依職業安全衛生法相關規定,下列哪些為具有危險性之機械?
- (A) 固定式起重機
- (B) 無障礙電梯
- (C) 移動式起重機
- (D) 營建用提升機
正確答案:ACD
詳解:固定式起重機、移動式起重機、營建用提升機屬危險性機械;無障礙電梯非是。
下列哪些為推土機之基本作業?
- (A) 鏟土
- (B) 運土
- (C) 卸土
- (D) 開挖
正確答案:ABC
詳解:推土機基本作業為鏟土、運土、卸土;開挖屬挖掘機。
如果作業能率(Eq)=實作業能力/標準作業能力,則一般致使作業能率降低之原因有哪些?
- (A) 勞務者技術不純熟
- (B) 機械配置或組合不良
- (C) 照明不佳或環境雜亂
- (D) 建管法令變更
正確答案:ABC
詳解:技術不熟練、機械配置不良、照明不佳或環境雜亂皆使作業能率降低。
有關抽排水工法適用土壤性質之敘述,下列何者正確?
- (A) 固結黏土適用點井工法
- (B) 沉泥黏土適用點井與電氣滲透法併用
- (C) 砂質沉砂適用點井工法
- (D) 砂礫土可適用集水坑或深井工法
正確答案:BCD
詳解:沉泥黏土可併用點井與電氣滲透,砂質沉砂用點井,砂礫土用集水坑或深井;固結黏土不適點井。
在地下開挖中,於安全支撐上加強舖設鋼梁,供施工機具及車輛行駛之區域名稱,下列哪些為不正確?
- (A) 施工便道
- (B) 控制台
- (C) 構台
- (D) 支撐
正確答案:ABD
詳解:供機具車輛行駛的鋼梁區域稱為構台,故施工便道、控制台、支撐不正確。
有關施工機具、設備選擇考量,下列何者正確?
- (A) 作業品質需求
- (B) 環境及成本維護
- (C) 操作安全性
- (D) 優先選用進口機具、設備
正確答案:ABC
詳解:機具選擇應考慮品質、環境成本與操作安全性;不必優先進口。
鄰近住宅區,有關施工機具之選用要點,下列敘述何者正確?
- (A) 確實分析瞭解鄰近狀況
- (B) 優先考量無威脅及壓迫感的機具
- (C) 盡可能採用低噪音、低震動的機具
- (D) 基地周邊車流量的噪音值
正確答案:ABC
詳解:鄰近住宅區應了解周邊狀況,優先選無壓迫感、低噪音低震動的機具。
地下室工程
有關壓氣沉箱的敘述中,下列何者為錯誤?
- (A) 工作室的高度應為1.8m以上,其頂蓋與刃型的混凝土必須同時澆築形成一整體
- (B) 刃口下端不得下挖50公分以上
- (C) 挖掘作業一般由周圍部分向中央進行
- (D) 實施減壓下沉或爆破作業時應使作業員離開沉箱
正確答案:C
詳解:壓氣沉箱挖掘應由中央向周圍進行,保持刃口平衡,故c錯誤。
預壘排樁工法係於施工前,先將地下障礙清除後,將排樁之位置放樣於基地上,利用鑽機鑽至預定深度後,依( )之順序施工。
- (A) 拔出鑽桿,同時灌注砂漿,再吊放鋼筋籠
- (B) 完全拔出鑽桿後,灌注砂漿,再吊放鋼筋籠
- (C) 拔出鑽桿,吊放鋼筋籠,再灌注砂漿
- (D) 灌注砂漿,再拔出鑽桿後,再吊放鋼筋籠
正確答案:A
詳解:預壘排樁鑽至預定深度後,邊拔出鑽桿邊灌注砂漿,再吊放鋼筋籠。
混凝土粗骨材之標稱最大粒徑相關規定,除另有規定外,下列何者錯誤?
- (A) 不得大於模板間最小寬度之1/3
- (B) 不得大於混凝土版厚之1/3
- (C) 不得大於鋼筋、套管等最小淨間距之3/4
- (D) 不得大於使用泵送機泵送之混凝土,其骨材之標稱最大粒徑應小於輸送管內徑之1/4
正確答案:A
詳解:粗骨材最大粒徑不得大於模板間最小寬度的1/5,而非1/3,故a錯誤。
下列各項試驗中,何者與基礎工程設計無關?
- (A) 坍度試驗
- (B) 標準貫入試驗
- (C) 載重試驗
- (D) 三軸試驗
正確答案:A
詳解:坍度試驗測混凝土工作度,與基礎設計無關;標準貫入、載重、三軸試驗提供地盤資料。
鋼板樁拔出時,緊鄰構造物之鋼板樁空隙中,以( );充填並澆水使其密實,視情形而予灌漿,使其周圍之地盤不發生沉陷。
- (A) 原土
- (B) 砂
- (C) 卵石
- (D) 級配
正確答案:B
詳解:鋼板樁拔出後空隙以砂充填並澆水使其密實,防止周圍地盤沉陷。
下列何種土質最不適合採用鋼板樁作為地下擋土設施?
- (A) 粘土
- (B) 沉泥
- (C) 礫石
- (D) 砂土
正確答案:C
詳解:礫石層中鋼板樁難以打入且易損壞,最不適合。
下圖H型鋼,其標註構材尺寸為

- (A) 344×348×10×16
- (B) 348×344×16×10
- (C) 344×348×16×10
- (D) 348×344×10×16
正確答案:A
詳解:圖中H型鋼高344、寬348、腹板厚10、翼板厚16,標註為344×348×10×16。
一般土方工程除岩磐或堅硬之黏土層外,凡開挖高度在2~5m,其開挖面積傾斜度不得超過
- (A) 90°
- (B) 75°
- (C) 60°
- (D) 45°
正確答案:B
詳解:開挖高度2~5m者,開挖面傾斜度不得超過75°,以免坍塌。
高層建築地下假設工程由建築師委託專業技師負責辦理,若須變更設計時,應由下列何者為之?
- (A) 建築師
- (B) 該專業技師
- (C) 工地主任
- (D) 營造廠專任工程人員
正確答案:A
詳解:若須變更設計,應由原負責設計的建築師辦理。
防空避難室天花板高度或地板至梁底之高度,不得小於
- (A) 3.2m
- (B) 2.8m
- (C) 2.5m
- (D) 2.1m
正確答案:D
詳解:防空避難室天花板高度或地板至梁底高度不得小於2.1公尺。
擋土支撐使用壓力計時應
- (A) 每日檢查一次
- (B) 每週檢查一次
- (C) 每日檢查至少三次
- (D) 每月檢查一次
正確答案:C
詳解:擋土支撐使用壓力計,應每日檢查至少三次,監控荷重變化。
深基礎開挖時,如果地下水位高,K=10⁻³㎝/sce以上之砂礫地層,宜採用
- (A) 集水坑抽水法
- (B) 點井工法
- (C) 深水井抽水法
- (D) 電氣滲透法
正確答案:C
詳解:K值10⁻³cm/sec以上的透水性砂礫層,適合深水井抽水法。
地下室開挖時最應注意的事項為
- (A) 地面及地下水的排洩情形
- (B) 工作人員是否認真
- (C) 工作人員使用機具是否適當
- (D) 地下室開挖深度是否正確
正確答案:A
詳解:地下室開挖最應注意地面水與地下水排洩,否則易造成塌陷或浮起。
下列何者非地下連續壁工法之優點?
- (A) 較無噪音及震動
- (B) 止水性佳
- (C) 安全性較高
- (D) 屬於韌性構造,耐震佳
正確答案:D
詳解:依官方答案記:此項不被列為連續壁工法的優點。
安全觀測系統,下列何者不正確?
- (A) 基地外地面的隆起;隆起桿
- (B) 擋土壁變形;鋼琴線、經緯儀
- (C) 地下水位觀測;深水井觀測
- (D) 僅使用於基礎工程的災害預防,並不具法律證明效力
正確答案:D
詳解:安全觀測系統是用於施工安全監控,且資料具有法律證明效力,故d不正確。
依營造安全衛生設施標準規定,地下室工程擋土支撐應( )檢查一次。
- (A) 每日
- (B) 每週
- (C) 每月
- (D) 每兩月
正確答案:B
詳解:營造安全衛生設施標準規定,地下室擋土支撐應每週檢查一次。
排水工法中成本最低工法為
- (A) 點井
- (B) 深井
- (C) 真空深井
- (D) 集水坑
正確答案:D
詳解:集水坑設備簡單、成本最低,是最經濟的排水工法。
擋土壁體的「入土深度」所指為
- (A) G.L以下之深度
- (B) 筏基以下之深度
- (C) 開挖面以下之深度
- (D) 1FL以下之深度
正確答案:C
詳解:擋土壁入土深度是指開挖面以下嵌入土中的深度。
島區式開挖工法是那兩種工法之組合
- (A) 斜坡擋土工法和水平支撐工法
- (B) 水平之撐工法和地錨工法
- (C) 逆築工法和地下連續壁工法
- (D) 斜坡擋土工法和預壘排樁工法
正確答案:A
詳解:島區式開挖結合斜坡擋土工法與水平支撐工法兩種工法。
下列有關逆築工法之描述,何者錯誤?
- (A) 地下層樓版之構築是由上往下
- (B) 1F樓版作為工作台,樓版須預留開口
- (C) 不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓
- (D) RC柱有逆向接縫,須做二次接頭處理
正確答案:C
詳解:逆築工法仍須擋土壁體(如連續壁)承受土壓,並非不需,故c錯誤。
基地開挖面四周高程有明顯差異時,則適合採用之支撐方式為
- (A) 水平鋼支撐
- (B) 施預壓之水平鋼支撐
- (C) 地錨工法
- (D) 雷蒙樁
正確答案:C
詳解:開挖面四周高程差異明顯時,水平支撐難以架設,適合採地錨工法。
下面那種儀器可用來監測開挖中支撐之荷重
- (A) 振動弦應變計
- (B) 傾斜儀
- (C) 溫度計
- (D) 水壓計
正確答案:A
詳解:振動弦應變計可量測支撐的應變而換算荷重。
在軟弱粘土層,利用內支撐進行開挖工程,下列何者為錯誤?
- (A) 增加支撐預力,可以減少側向內位移
- (B) 開挖工期愈長,側向位移愈小
- (C) 保留部分土堤,可減少側向位移
- (D) 擋土設施剛度愈大,側向位移愈小
正確答案:B
詳解:軟弱黏土開挖工期愈長,側向位移愈大,故b錯誤。
通常連續壁之槽溝鑽掘完成後,可用下列何者來檢查溝壁是否有崩坍現象
- (A) 傾斜儀
- (B) 垂球
- (C) 超音波儀
- (D) 經緯儀
正確答案:C
詳解:超音波儀可檢查連續壁槽溝壁面是否崩坍。
以內撐法進行深開挖,那一種施工程序是正確的
- (A) 打設中間樁→連續壁施工→架設支撐→架設橫擋
- (B) 打設中間樁→架設支撐→連續壁施工→架設橫擋
- (C) 連續壁施工→架設橫擋→架設支撐→打設中間樁
- (D) 連續壁施工→打設中間樁→架設橫擋→架設支撐
正確答案:D
詳解:內撐法程序:先施作連續壁,再打中間樁,然後架設橫擋與支撐。
地下連續壁澆注混凝土之頂面,由於穩定液及淤泥之混入、浮水及乳沫等,將影響其品質,因此混凝土應澆置至高出設計頂面多少㎝以上,俟硬化後再將高土部分去除
- (A) 20㎝
- (B) 30㎝
- (C) 40㎝
- (D) 50㎝
正確答案:D
詳解:連續壁混凝土應多澆至高出設計頂面50cm以上,硬化後鑿除劣質部分。
混凝土為了提高水密性,可將水膠比
- (A) 放大
- (B) 縮小
- (C) 不變
- (D) 與水膠比無關
正確答案:B
詳解:水膠比愈小,混凝土愈緻密,水密性愈好。
筏基內預留上、下兩排連通管,下排通常是
- (A) 排水
- (B) 排氣
- (C) 排水及排氣
- (D) 無特殊意義
正確答案:A
詳解:筏基預留上下兩排連通管,下排用於排水,上排用於排氣。
下列何者工法為非止水性擋土壁?
- (A) R.C.排樁
- (B) 主樁橫板條
- (C) 連續壁
- (D) 鋼版樁
正確答案:B
詳解:主樁橫板條之板條間有縫隙,止水性差,非止水性擋土壁。
有關水平支撐擋土設施之敘述下列何者不正確
- (A) 支撐設施應在各階段之開挖深度完成時立即架設
- (B) 支撐設施應注意接口、接頭部位,必須用螺栓、焊接方式固定
- (C) 中間樁不受力,打設時只要求符合垂直精度即可
- (D) 水平支撐的變形產生時,表示擋土壁受壓的情形產生變化,應立即採取補強措施
正確答案:C
詳解:中間樁需承受垂直荷重,須兼顧位置與承載,不是只要垂直精度,故c不正確。
( )可以用來監測開挖過程中支撐之荷重。
- (A) 隆起桿
- (B) 傾斜儀
- (C) 振動弦應變計
- (D) 水壓計
正確答案:C
詳解:振動弦應變計可量測開挖過程中支撐的荷重。
一般有經驗的工程人員無法只憑肉眼可觀測到混凝土的異常現象為
- (A) 顏色改變
- (B) 混凝土強度
- (C) 材料組織分佈不均勻
- (D) 水灰比
正確答案:B
詳解:混凝土強度無法單憑肉眼判斷,須靠試驗;顏色、分佈等可目測。
下列何者不是澆置混凝土時會發生的現象
- (A) 材料分離
- (B) 龜裂
- (C) 冷縫
- (D) 浮水
正確答案:B
詳解:澆置時會發生材料分離、冷縫、浮水;龜裂多在硬化後出現。
混凝土澆置下列說明何者不正確
- (A) 澆置高度須大於1.5m
- (B) 樓版儘可能一次澆置完成
- (C) 牆壁應分層平均搗築
- (D) 使用振動機充分搗實
正確答案:A
詳解:混凝土澆置高度應控制,避免超過1.5m自由落下以免材料分離,故a不正確。
有關於混凝土性質,下列何者說明不正確?
- (A) 強度與水膠比成反比
- (B) 水密性與水膠比成反比
- (C) 工作度與水膠比成正比
- (D) 耐久性與水膠比成正比
正確答案:D
詳解:水膠比愈大,耐久性愈差,兩者成反比,故d不正確。
為提高混凝土水密性的方法,下列何者敘述不正確
- (A) 採用密級配
- (B) 水膠比宜大
- (C) 充分搗實
- (D) 應一次澆置完成
正確答案:B
詳解:水膠比宜小,才能提高水密性,故b不正確。
屋頂版澆置混凝土,應儘可能一次澆置完成,若不得已必須設置接縫時,應設置在
- (A) 應力最大處
- (B) 應力最小處
- (C) 應與主鋼筋方向平行
- (D) 應設置在接縫長度最長處
正確答案:B
詳解:必須設置施工縫時,應設在應力(剪力)最小處,如跨度中央附近。
有關地下室污水池之敘述,下列說明何者正確
- (A) 必須做防水粉刷
- (B) 為防止臭氣四溢必須密閉,不可留設任何開口
- (C) 可與消防水池併用
- (D) 可用七皮油毛氈做防水層
正確答案:A
詳解:污水池須做防水粉刷;須留通氣孔,不可與消防水池併用。
高層建築地下室外牆完成防水粉刷後,回填砂土級配料之適當時機為
- (A) 結構體全部完成
- (B) 結構體完成2/3時
- (C) 先做適當的保護措施並待結構體完工後
- (D) 做適當的保護措施後,即可回填
正確答案:D
詳解:外牆防水粉刷完成並做適當保護後,即可回填。
地下室外牆防水材料應選擇符合規範要求外,於施工過程中尚須特別注意
- (A) 經濟成本
- (B) 容易施工
- (C) 材料取得容易
- (D) 環境及天候因素
正確答案:D
詳解:地下室外牆防水施工特別須注意環境與天候因素,如雨水與濕度。
樓板之工作縫應設置在
- (A) 板梁及大梁中央附近
- (B) 1/4梁跨距處
- (C) 梁端
- (D) 小梁與大梁交接處
正確答案:A
詳解:樓板工作縫應設於板梁及大梁中央附近,該處剪力最小。
有關鋼筋的續接,下列何者錯誤?
- (A) 鋼筋之續接有搭接、銲接、機械式續接器或瓦斯壓接四種
- (B) 鋼筋續接須注意鋼筋的間距
- (C) 鋼筋所受之力有拉力、壓力及反覆應力
- (D) 應將鋼筋應力的安全傳遞與經濟成本列為同等重要的議題
正確答案:D
詳解:鋼筋續接首重應力安全傳遞,經濟成本不可與安全並列同等,故d錯誤。
體積達到需採取控制水合熱及體積變化等龜裂防制措施之混凝土為
- (A) 預力混凝土
- (B) 預壘混凝土
- (C) 巨積混凝土
- (D) 高性能混凝土
正確答案:C
詳解:巨積混凝土體積大,須控制水合熱與體積變化以防龜裂。
混凝土為了提高水密性,下列方法何者不正確
- (A) 加大水膠比
- (B) 使用摻品
- (C) 充分搗實
- (D) 良好的配比設計
正確答案:A
詳解:加大水膠比會使孔隙增多、水密性降低,故a不正確。
混凝土拌和用水若採非自來水時,須每週試驗一次,若連續幾週均符合規定,得改為每月試驗一次
- (A) 二週
- (B) 三週
- (C) 四週
- (D) 未規定
正確答案:C
詳解:非自來水的拌和用水每週試驗,連續四週合格後可改為每月一次。
下列有關全套管基樁施工之描述,何者為正確
- (A) 澆置混凝土時須將鋼筋錨碇於地面
- (B) 須配合凍結工法處理地下水的問題
- (C) 一邊灌注混凝土,一邊拔除套管
- (D) 地下水位高時不得使用本工法
正確答案:C
詳解:全套管基樁邊灌注混凝土邊拔套管,以維持孔壁穩定。
地下結構體須分兩次構築之工法為
- (A) 支撐明塹工法
- (B) 壕溝式工法
- (C) 斜坡式擋土工法
- (D) 沉箱工法
正確答案:B
詳解:壕溝式工法須分兩次構築地下結構體。
皂土的主要成分為
- (A) 石灰
- (B) 石英
- (C) 蒙脫土
- (D) 矽膠
正確答案:C
詳解:皂土主要成分為蒙脫土,遇水膨潤,用於調製穩定液。
下列何者為重力排水工法?( )排水工法。
- (A) 點井
- (B) 電氣滲透
- (C) 深井
- (D) 真空吸引
正確答案:C
詳解:深井排水是依重力使水流入井內再抽出;點井、真空、電氣為強制排水。
為了解穩定液的泥膜形成性質,應進行之試驗為
- (A) 過濾試驗
- (B) 含砂量測定
- (C) 蒙脫土含有量測定
- (D) 比重試驗
正確答案:A
詳解:過濾試驗可了解穩定液在孔壁形成泥膜的性質。
下列關於點井排水工法之描述,何者錯誤?
- (A) 點井是利用真空原理排水
- (B) 點井理論降水深度約20m
- (C) 點井實際降水深度約6~8m
- (D) 點井可分段設置以滿足降水深度的需求
正確答案:B
詳解:點井因真空原理,理論降水深度約10m,並非20m,故b錯誤。
地錨之錨定長與自由長是以何者為區分之依據
- (A) 錨長之比例
- (B) 邊坡滑動破壞面
- (C) 定著土壤之性質
- (D) 地下水位
正確答案:B
詳解:地錨以邊坡滑動破壞面為界,其內為自由長,其外為錨定長。
在地面上築造欲構築在地面下部分之構造物,然後再使構造物逐次沉降到預定深度的工法是
- (A) 地下連續壁
- (B) 逆築工法
- (C) 地下室施工法
- (D) 沉箱工法
正確答案:D
詳解:先在地面築造地下構造物再逐次下沉至預定深度,是沉箱工法。
下列何種工法會使混凝土構造產生逆向接縫?
- (A) 沉箱工法
- (B) 地下連續壁
- (C) 逆築工法
- (D) 地錨工法
正確答案:C
詳解:逆築工法由上往下施作,樓板與柱接合處會形成逆向接縫。
台中地區多屬卵礫石地盤故在開挖深度在10公尺以上者,最常採用之擋土壁施工法為
- (A) 地下連續壁
- (B) 擋土柱
- (C) 主樁橫板條
- (D) 地錨工法
正確答案:B
詳解:卵礫石地盤適用擋土柱(排樁)工法,連續壁、鋼板樁施工困難。
以下有關基礎工程施工之敘述,何者正確:
- (A) 擋土壁體的力學設計,必須能夠承擔土壓及水壓作用而壁體不產生變形
- (B) 擋土支撐的目的是為了抵抗土壓力,水壓力則由擋土壁承受
- (C) 地錨長度中只有錨碇長部份具有抗力作用
- (D) 地下水位低於開挖區時,採用地下連續壁施工就不必須要使用穩定液
正確答案:C
詳解:地錨僅錨碇長部分在穩定土層中提供抗力,自由長不具抗力。
以下有關袪水工法的描述,何者有錯誤:
- (A) 真空吸引排水工法,適用於砂質土地盤,不適用於粘性土地盤
- (B) 重力排水的集水坑位置應設置於開挖面週邊低處
- (C) 點井排水可適用於K=10⁻⁴~10⁻⁵㎝/sec之土壤
- (D) 排水工法常併用復水工法以控制地盤脫水沉陷現象的產生
正確答案:A
詳解:真空吸引排水適用粘性土等低透水土層,不是不適用,故a有誤。
建築物地下室外牆的敘述下列何者正確?
- (A) 連續壁可兼作外牆,但需加強水密措施
- (B) 地下室複壁純粹為舒適美觀之內裝修,無關防水
- (C) 已設置連續壁,再加上地下室外牆,無須另施作外牆防水層
- (D) 地下室各樓層複壁與外牆之間需設置排水溝、落水口及清潔檢視口
正確答案:AD
詳解:連續壁可兼作外牆但須加強水密;複壁與外牆間需設排水溝、落水口及清潔檢視口。
下列地下擋土壁工法,何者止水性良好?
- (A) 擋土樁擋土板工法
- (B) 連續壁工法
- (C) 注漿樁排樁工法
- (D) 鋼板樁工法
正確答案:BC
詳解:連續壁、注漿樁排樁止水性好;擋土樁板與鋼板樁接縫多,止水較差。
適當開挖擋土工法之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 逆打工法適用於大規模深開挖且工期緊湊的工程
- (B) 水平撐樑工法可靈活因應開挖平面不規則或有較大高低差的工程
- (C) 島區式工法適用於開挖面寬而淺的工程
- (D) 地錨工法適用於深狹的開挖面且須降低成本的工程
正確答案:ABC
詳解:逆打適合大規模深開挖,水平撐樑適應不規則,島區式適合寬淺;地錨不是為降低成本。
有關建築物地下室之筏式基礎構造,下列敘述何者正確?
- (A) 筏式基礎板主要應力來自土壤反力
- (B) 應力方向與一般地上部分之載重相反
- (C) 梁柱配筋及補強方法與地上建築物相似
- (D) 板厚、配筋大小與一般地上建築物樓版相同
正確答案:AB
詳解:筏基底板承受土壤反力,其受力方向與地上樓版載重相反。
於臺北市區內進行一般地質鑽探時,需取得哪些樣本進行試驗?
- (A) 擾動土樣
- (B) 原狀土壤
- (C) 水質樣本
- (D) 土壤溫度
正確答案:ABC
詳解:地質鑽探需取擾動與原狀土樣及水質樣本;土壤溫度非必要。
有關安全支撐施工注意事項,下列何者正確?
- (A) 各處螺栓應依規定鎖好
- (B) 施加預力要愈大愈好
- (C) 千斤頂及接續處,應要求交錯配置
- (D) H型鋼安裝接續,應要求平直
正確答案:ACD
詳解:支撐螺栓須鎖緊、千斤頂接續處交錯、H型鋼接續須平直;預力不是愈大愈好。
有關防止基礎上浮之破壞,可採下列哪些處理方式?
- (A) 增加基礎重量
- (B) 採用抗浮地錨
- (C) 適當抽取地下水
- (D) 於基礎作防水處理
正確答案:ABC
詳解:防止基礎上浮可增加基礎重量、設抗浮地錨或適當抽排地下水。
灌漿工法之地盤改良,下列哪些類型之敘述錯誤?
- (A) 夯實
- (B) 壓密
- (C) 固結
- (D) 置換
正確答案:ABD
詳解:灌漿工法屬固結;夯實、壓密、置換屬其他地盤改良法,故a、b、d敘述錯誤。
有關穩定液之性能與使用,下列哪些敘述正確?
- (A) 不擬再使用之穩定液,無需經由沉澱池直接排放水溝
- (B) 穩定液如欲重複使用,必須經過再生處理
- (C) 穩定液不得含有毒性
- (D) 穩定液不得含有汙染地下水之物質
正確答案:BCD
詳解:穩定液重複使用須再生處理,不得含毒性與污染物,不可直排水溝。
有關逆打工法,下列哪些敘述錯誤?
- (A) 混凝土接縫處理困難
- (B) 增進土方開挖效率
- (C) 地下與地上可同時作業,能縮短工期
- (D) 以地下結構體為擋土支撐,對周邊地盤沉陷影響小,且安全性高
正確答案:ACD
詳解:逆打接縫處理較困難,且不是效率提高;地下上部同時作業縮短工期為優點,故ACD敘述有誤。
有關沉箱工法可適用於各種地盤基礎施工,包括下列哪些種類?
- (A) 箱式沉箱
- (B) 開口沉箱
- (C) 壓氣沉箱
- (D) 全預鑄式沉箱
正確答案:ABC
詳解:沉箱工法有箱式、開口、壓氣沉箱,全預鑄式沉箱不屬常見分類。
有關沉箱工法之優點,下何敘述何者正確?
- (A) 無需擋土措施,經濟安全
- (B) 可降低噪音及震動
- (C) 不需要高技術人員
- (D) 可有效縮短工期
正確答案:ABD
詳解:沉箱工法無須擋土措施、低噪音低震動且縮短工期,但需要一定技術。
地下室開挖安全監測儀器選擇應考慮之因素,下列敘述何者正確?
- (A) 儀器裝置與操作的難易度
- (B) 儀器精確度無需訂定標準
- (C) 現場環境條件
- (D) 操作人員愈多愈好
正確答案:AC
詳解:監測儀器選用須考量裝置操作難易與現場環境;精確度須有標準。
基地周圍地盤與鄰接建築物的變化觀測,安全監測儀器之沉陷觀測釘與隆起桿主要觀測事項,下列何者正確?
- (A) 地表面沉陷量
- (B) 地中孔隙水壓
- (C) 地中隆起量
- (D) 主動土壓
正確答案:ABC
詳解:沉陷觀測釘與隆起桿觀測地表面沉陷量、地中隆起量及孔隙水壓。
有關在地下室開挖中,H型鋼支撐之主要目的,下列哪些為不正確?
- (A) 止水
- (B) 止漏
- (C) 臨時模板支撐
- (D) 支撐水平土壓力
正確答案:AB
詳解:H型鋼支撐主要抵抗水平土壓,並非止水或止漏,故a、b不正確。
於基礎開挖期間,若發生連續壁破洞產生管湧的現象時,可以下列哪些方法緊急處理?
- (A) 以砂包堵住破洞,防止管湧的機制擴大
- (B) 在連續壁正面,以低壓止水灌漿的方式堵漏
- (C) 立即通報勞動檢查單位
- (D) 鄰房基礎施作填充灌漿,以填補淘空的區域,強固鄰房地基
正確答案:AD
詳解:管湧時可先以砂包堵洞,並於鄰房基礎填充灌漿固結;正面灌漿與通報非緊急排除法。
有關基礎的種類及適用條件,下列敘述何者正確?
- (A) 獨立式基礎:用於地盤支撐大,且沉陷小的淺基礎
- (B) 聯合式基礎:用於硬地盤的淺基礎
- (C) 連續式基礎:用於硬地盤的淺基礎
- (D) 筏式基礎:用於軟弱地盤的深基礎
正確答案:AB
詳解:獨立式、聯合式用於硬地盤淺基礎;連續式與筏式適用條件有別,依官方答案為A、B。
有關基礎的種類及作用,下列敘述何者正確?
- (A) 筏式基礎屬直接基礎
- (B) 樁基礎屬直接基礎
- (C) 墩基礎屬間接基礎
- (D) 將構造物荷重傳遞到土壤岩層上者,稱為基礎
正確答案:ACD
詳解:筏式基礎屬直接基礎、墩基礎屬間接基礎;基礎的作用是將荷重傳至土壤岩層。
有關基礎開挖之順打或逆打工法,下列敘述何者正確?
- (A) 順打工法工程費用省,易控制
- (B) 順打工法地下室開挖暴露時間長,易有鄰損地下工安事件
- (C) 逆打工法結構體上下同時施作,省時
- (D) 逆打工法施工技術性較低
正確答案:ABC
詳解:順打費用省易控制,但暴露久易有鄰損;逆打上下同時施作省時,技術性要求較高。
結構體工程
下列有關墨線符號之表達何者為正確

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下列紮結鋼筋的作業順序,何者為正確?
- (A) 柱配筋→樓版配筋→小梁配筋→大梁配筋
- (B) 柱配筋→大梁配筋→樓版配筋→小梁配筋
- (C) 柱配筋→大梁配筋→小梁配筋→樓版配筋
- (D) 大梁配筋→柱配筋→小梁配筋→樓版配筋
正確答案:C
詳解:鋼筋紮結順序由構件支撐關係決定:先柱,再大梁、小梁,最後樓版。
混凝土對於模板所產之側壓力增大的敘述何者錯誤?
- (A) 澆灌速度快時
- (B) 氣溫高時
- (C) 構材的水平斷面大時
- (D) 鋼筋量少時
正確答案:B
詳解:氣溫高時混凝土凝結快,側壓力反而減小,故b錯誤。
白華主要的成分為?
- (A) 氯化鈉NaCl
- (B) 碳酸鈣CaCO₃
- (C) 氧化鎂MgO
- (D) 硫酸鈣CaSO₄
正確答案:B
詳解:白華為水泥中氫氧化鈣遇空氣中二氧化碳生成的碳酸鈣。
混凝土澆灌前的模板檢查項目中,下列何者為最後實施者
- (A) 模板內部的清掃及灑水
- (B) 模板尺寸及強度
- (C) 支柱間隔及繫條
- (D) 分隔之位置及緊結狀況
正確答案:A
詳解:澆灌前最後才清掃模板內部並灑水,其他尺寸、強度、緊結項目先檢查完。
RC柱內埋設管之總斷面積不得超過柱斷面積之
- (A) 4%
- (B) 8%
- (C) 12%
- (D) 15%
正確答案:A
詳解:依規範RC柱內埋設管總斷面積不得超過柱斷面積的4%。
模板之垂直、水平及尺寸,除施工者應注意校對,下列何者有責任再行複核
- (A) 建管單位
- (B) 地政單位
- (C) 勞安單位
- (D) 監造單位
正確答案:D
詳解:模板尺寸與垂直水平除施工者自檢外,應由監造單位複核。
澆置混凝土前常將木模板用水澆濕,其主要目的
- (A) 防止模板吸收混凝土中之水份
- (B) 增加混凝土工作度
- (C) 保護模板使能多次使用
- (D) 增加模板強度
正確答案:A
詳解:木模板灑水濕潤,可避免模板吸走混凝土的水分而影響水化。
梁主筋間之淨距,下列說明何者錯誤?
- (A) 大於或等於主筋直徑
- (B) 不小於粗骨料最大粒徑之1.5倍
- (C) 不小於2.5㎝
- (D) 不小於梁之保護層
正確答案:D
詳解:梁主筋淨距須不小於主筋直徑、粗骨材1.5倍及2.5cm,並無須比保護層大,故d錯誤。
樓版搗築混凝土時,其工作縫宜設在板梁之( )附近處。
- (A) L/6
- (B) L/4
- (C) L/3
- (D) L/2
正確答案:D
詳解:依官方答案,樓版搗築時工作縫宜設在板梁L/2(跨度中央)附近,該處剪力最小。
混凝土搗築下列說明何者錯誤
- (A) 牆壁應分層平均搗築,力求水平
- (B) 澆置高度須大於1.5m
- (C) 使用振動機充分搗實
- (D) 樓版儘可能一次搗完
正確答案:B
詳解:澆置高度應限制不宜過高,以免材料分離,故b「須大於1.5m」錯誤。
混凝土性質,下列說明何者錯誤?
- (A) 強度與水膠比成反比
- (B) 耐久性與水膠比成正比
- (C) 工作度與水膠比成正比
- (D) 水密性與水膠比成反比
正確答案:B
詳解:水膠比愈大,耐久性愈差,兩者成反比,故b錯誤。
CNS標準鋼筋尺寸,下列何者錯誤?( )㎜。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
4000psi混凝土強度為
- (A) 141kgf/㎝²
- (B) 210kgf/㎝²
- (C) 240kgf/㎝²
- (D) 280kgf/㎝²
正確答案:D
詳解:4000psi約等於280kgf/cm²(1psi≈0.0703kgf/cm²)。
有關鋼骨工程,銲接在風速超過多少m/sec時,應停止作業?
- (A) 8m/sec
- (B) 10m/sec
- (C) 12m/sec
- (D) 14m/sec
正確答案:B
詳解:鋼骨銲接風速超過10m/sec時,須停止作業以免銲道缺陷。
有關混凝土工程,下列何者錯誤?
- (A) 鋼筋的截斷應以熱切方式較佳
- (B) 混凝土澆置施工應以連續不間斷為原則
- (C) 施工應由遠而近
- (D) 使用振動器時以不直接接觸模板及鋼筋為原則
正確答案:A
詳解:鋼筋截斷宜用機械切斷,熱切會改變材料性質,故a錯誤。
樓版中埋管應置於上下鋼筋之間,其管外之保護層不得小於
- (A) 2㎝
- (B) 4㎝
- (C) 5㎝
- (D) 7㎝
正確答案:A
詳解:樓版中埋管置於上下鋼筋之間,管外保護層不得小於2cm。
下列有關模板之說明何者錯誤?
- (A) 柱、牆及梁之不做支撐側模12小時後可以拆除
- (B) 梁與樓版模板,應於中央處約提高1/300~1/500
- (C) 柱牆之基部,應預留適量之清潔口
- (D) 模板繫結用之鐵件如螺栓、鐵扣器等宜使用硬度較大之生鐵製品
正確答案:D
詳解:模板繫結鐵件宜用延性好的鋼材,生鐵硬脆易斷,故d錯誤。
混凝土施工中,下列何者錯誤
- (A) 水膠比由現場監督,視施工之需要而定
- (B) 梁之施工縫須設在跨距之中央部位附近
- (C) 摻入AE劑之混凝土其工作度較佳
- (D) RC牆之混凝土不宜由柱之位置澆注
正確答案:A
詳解:水膠比須依配比設計控制,不可由現場視施工需要調整,故a錯誤。
依內政部頒布結構混凝土施工規範中規定,模板之撓度不得超過模板支撐間距離之
- (A) 1/120
- (B) 1/240
- (C) 1/360
- (D) 1/480
正確答案:B
詳解:依結構混凝土施工規範,模板撓度不得超過支撐間距的1/240。
直徑較大之高拉力鋼筋宜採用
- (A) 瓦斯壓接法
- (B) 電弧熔接法
- (C) 電熱熔接法
- (D) 點銲法
正確答案:B
詳解:大直徑高拉力鋼筋宜採電弧熔接法接合,強度可靠。
屋頂女兒牆與樓版面混凝土面接觸處,樓版混凝土澆置時應如下:

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
混凝土抗壓強度試驗之標準圓柱試體其高度為30㎝者,其直徑為
- (A) 9㎝
- (B) 12㎝
- (C) 15㎝
- (D) 18㎝
正確答案:C
詳解:標準圓柱試體高徑比為2:1,高30cm者直徑為15cm。
建築物之室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材,其使用率應達室內裝修材料及樓地板面材料總面積%多少以上?
- (A) 60%
- (B) 45%
- (C) 30%
- (D) 10%
正確答案:B
詳解:依官方答案,綠建材使用率須達室內裝修及樓地板面材料總面積45%以上。
有關混凝土之澆置及搗實,下列敘述何者錯誤?
- (A) 振動棒振動時間不可過久
- (B) 振動棒應以45°插入混凝土中,以求能充分搗實
- (C) 澆置混凝土應避免擾動模板
- (D) 不可將振動棒附在鋼筋上振動
正確答案:B
詳解:振動棒應垂直插入混凝土中,不是45°,故b錯誤。
高層建築物設置防災中心,其防災中心以下何者規定為正確?
- (A) 防災中心可設置在任何一樓層
- (B) 樓地板面積不得小於40m²
- (C) 防災中心應具有1小時防火時效之牆壁、防火門窗等防火構造
- (D) 室內牆面及天花板以耐燃二級材料為限
正確答案:B
詳解:依規定防災中心樓地板面積不得小於40m²。
使用電弧熔接鋼筋時,鋼筋之端口應製成何種形狀
- (A) 一字形
- (B) V字形
- (C) S字形
- (D) L字形
正確答案:B
詳解:電弧熔接鋼筋端口須製成V字形,以便熔填、確保銲接強度。
梁之混凝土澆灌順序最好自
- (A) 由兩端開始逐漸向中央
- (B) 由一邊開始向另一邊逐次推進
- (C) 由中央開始逐漸向兩端
- (D) 任何方式均可並應分層為之
正確答案:A
詳解:依官方答案,梁澆灌順序自兩端向中央逐漸進行。
綁紮鋼筋所用之鐵絲為
- (A) #10~#12
- (B) #14~#16
- (C) #18~#22
- (D) #22~#24
正確答案:C
詳解:綁紮鋼筋用的鐵絲一般為#18~#22,細軟易紮。
俗稱海砂屋之建築物,造成鋼筋生銹蝕,大部分會先發生在哪一個部位?
- (A) 樓版
- (B) 梁
- (C) 柱
- (D) 基礎
正確答案:A
詳解:海砂屋樓版較薄、保護層小,鋼筋最先銹蝕。
樓版之工作接縫宜設於
- (A) 版梁及大梁中央附近
- (B) 1/4梁跨距處
- (C) 梁邊
- (D) 梁跨距處
正確答案:A
詳解:樓版工作縫宜設於版梁及大梁中央附近,該處剪力最小。
混凝土搗築時,振動機使用位置應均勻分佈內部,振動機插入混凝土之間距不得超過( )㎝。
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:B
詳解:振動機插入混凝土的間距不得超過50公分,確保搗實均勻。
鋼筋肋筋及箍筋僅須90度或135度圓彎時,其末端應再加( )倍鋼筋直徑長,且不得小於6.5㎝。
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 12
正確答案:C
詳解:肋筋與箍筋彎鉤末端應再加6倍鋼筋直徑長,且不小於6.5cm。
對於混凝土澆置表面缺陷的修補,下列何者錯誤?
- (A) 修補用的水泥砂漿之材料及配比應與原混凝土的水泥砂漿相近
- (B) 修補後之表面顏色應與原混凝土接近
- (C) 修補後3日內修補面應保持濕潤
- (D) 修補面上之砂漿須充分壓實及刮平,且其完成面應比四周原混凝土面略高
正確答案:C
詳解:修補面須充分濕潤養護,期限依規範(通常7日),並非3日,故c錯誤。
有關混凝土表面塗敷修飾,下列何者錯誤?
- (A) 使用水泥砂漿或類似墁料修飾前,原混凝土表面須處理至能確保墁料達良好粘結效果
- (B) 若齡期較久者,可按噴砂修飾或斬鑿修飾規定之方法使之粗糙,或按刷洗修飾之規定以稀鹽酸處理
- (C) 塗敷前底層須充分潤濕
- (D) 塗敷修飾之水泥砂漿除依規定拌合外,要注意調拌用水以較高水量方可得較佳之黏結力
正確答案:D
詳解:修飾用水泥砂漿用水量宜適中,水量過高黏結力反而差,故d錯誤。
使用滑槽輸送混凝土時,槽之末端須有垂直落管,其管長不得少於多少㎝?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:B
詳解:滑槽輸送混凝土,末端須設垂直落管,長度不得少於60公分,以免分離。
一般樓版排筋時,其主筋置於
- (A) 上、下層外側
- (B) 上、下層內側
- (C) 上層外側,下層內側
- (D) 上層內側,下層外側
正確答案:A
詳解:一般樓版排筋時,主筋置於上、下層外側,使保護層與有效深度合適。
主鋼筋末端彎成半圓彎鉤以為錨錠時,應以半圓彎另加四倍鋼筋直徑長,但不得小於多少cm?
- (A) 2.6cm
- (B) 4.5cm
- (C) 4.9cm
- (D) 6.5cm
正確答案:D
詳解:半圓彎鉤另加4倍鋼筋直徑,但不得小於6.5公分。
有關混凝土強度試驗,下列何者正確?
- (A) 衝錘(試)錘係屬破壞性試驗
- (B) 同一日澆置之各種配比混凝土,每100m³或每450m²澆置面積,應至少進行一組強度試驗,若總量在40m³以下且經工程司同意,免作強度試驗
- (C) 在同一工程一種配比混凝土澆置總數量在50 m³時,且有資料可供參考者,免做強度試驗
- (D) 新拌混凝土取樣後,須在20分鐘內完成圓柱抗壓試驗
正確答案:B
詳解:規範規定100m³或450m²至少一組強度試驗,總量40m³以下經同意可免。
依內政部頒布之結構混凝土施工規範,為防止推送時間過長、日曬等引起材料分離、失水、趨乾等,故於混凝土澆置時手推車運送距離不得超過多少m?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:D
詳解:手推車運送混凝土距離不得超過60公尺,以防材料分離失水。
柱的截面積改變時,於縱向鋼筋偏折之斜度不得大於
- (A) 1:3
- (B) 1:4
- (C) 1:5
- (D) 1:6
正確答案:D
詳解:柱截面改變時,縱向鋼筋偏折斜度不得大於1:6。
混凝土細骨材細度模數合適之範圍為
- (A) 2.9~3.4
- (B) 3.3~3.9
- (C) 2.0~2.7
- (D) 2.7~3.1
正確答案:D
詳解:細骨材細度模數合適範圍為2.7~3.1,過細或過粗皆影響品質。
袋裝水泥應貯存於不受氣候影響之倉庫或場所,有關其準備及貯存下列何者錯誤?
- (A) 其地板面至少應高出10㎝
- (B) 水泥使用時,溫度不得超過50 ℃
- (C) 貯存堆置之高度宜在10袋以下
- (D) 袋裝水泥裝袋三個月以上者,非經監造者檢驗認可不得使用
正確答案:A
詳解:袋裝水泥貯存時地板面至少高出30公分防潮,並非10公分,故a錯誤。
RC構造版、梁、牆內埋管不得超過其斷面厚之
- (A) 2/3
- (B) 1/2
- (C) 2/5
- (D) 1/3
正確答案:D
詳解:依規定埋管不得超過構造斷面厚的1/3,以免削弱強度。
為防止混凝土收縮而產生之不規則裂縫,於其表面施作深1.5㎝、寬0.5㎝槽縫稱為
- (A) 美觀縫
- (B) 伸縮縫
- (C) 收縮縫
- (D) 工作縫
正確答案:C
詳解:以淺槽誘導混凝土收縮裂縫產生於預定位置,稱為收縮縫。
#8竹節鋼筋之標稱直徑為多少㎜?
- (A) 22
- (B) 24
- (C) 25
- (D) 27
正確答案:C
詳解:#8鋼筋的標稱直徑為25.4mm,約25mm。
五分模板的厚度為多少㎜?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 50
正確答案:C
詳解:五分模板的厚度約為15mm(約五分)。
有關模板工程,下列何者錯誤?
- (A) 模板面應塗敷脫模劑或舖設無吸水性襯料,並在排置鋼筋前完成
- (B) 模板所採用板料須平直無有害缺陷,並不得有劣化腐爛現象
- (C) 混凝土澆置前應將模板面及埋設物表面之雜物清除
- (D) 模板面之脫模劑不得污染周圍環境,無害人體健康並應於一定時間內會自動分解,於新舊混凝土的接觸面強度無關
正確答案:D
詳解:脫模劑不得影響新舊混凝土接觸面強度,故d「無關」錯誤。
關於斬假石的修飾,塗墁面若未達適當硬化程度,斬鑿時可能傷及塗鏝面,所以斬鏧作業至少應於塗鏝完成後( )方可進行。
- (A) 8小時
- (B) 12小時
- (C) 24小時
- (D) 48小時
正確答案:C
詳解:斬假石修飾須塗墁完成後至少24小時,待硬化再斬鑿。
下列何者最接近新產製之卜特蘭水泥之比重?
- (A) 3.05kg/㎝³
- (B) 3.16kg/㎝₃
- (C) 2.35kg/㎝₃
- (D) 2300kg/㎝₃
正確答案:B
詳解:新產製卜特蘭水泥比重約3.15,以3.16最接近。
依據我國CNS之相關規定,用於一般用途,特別是需要抵抗中度硫酸鹽侵蝕之水泥為何種水泥:
- (A) TYPE Ⅱ
- (B) TYPE Ⅲ
- (C) TYPE Ⅳ
- (D) TYPE Ⅴ
正確答案:A
詳解:CNS規定Type II為中度抗硫酸鹽、一般用途水泥。
新拌混凝土施工難易及抵抗材料分離之程度稱為
- (A) 坍度
- (B) 工作度
- (C) 流度
- (D) 稠度
正確答案:B
詳解:新拌混凝土施工難易與抵抗分離的程度稱為工作度。
使用輸氣劑對混凝土性質的影響,下列敘述何者錯誤?
- (A) 提高混凝土工作度
- (B) 增加混凝土強度
- (C) 減少浮水
- (D) 減少材料分離
正確答案:B
詳解:輸氣劑引入微氣泡,改善工作度、減少浮水分離,但會略降低強度,故b錯誤。
下列何者與「冷縫之發生和防止」無關?
- (A) 澆置計畫
- (B) 施工速率
- (C) 混凝土配比設計
- (D) 使用之摻品
正確答案:C
詳解:冷縫與澆置計畫、速率及摻品緩凝有關,與配比設計關係較小。
混凝土施工規範規定,鑽心試體之平均強度不低於f'c之a%,且任一試體之強度不得低於b%,其中a、b之值為
- (A) a=90,b=85
- (B) a=85,b=80
- (C) a=85,b=75
- (D) a=90,b=75
正確答案:C
詳解:鑽心試體平均強度不低於f'c的85%,且任一試體不得低於75%。
在混凝土配比設計作業中,骨材之比重仍採用何種含水狀態為基準
- (A) 乾燥(OD)
- (B) 氣乾(AD)
- (C) 飽和面乾(SSD)
- (D) 濕潤(WET)
正確答案:C
詳解:配比設計以骨材飽和面乾(SSD)狀態比重為基準。
下列有關混凝土施工之描述,何者為錯誤?
- (A) 初凝後之混凝土將持續水化作用之進行
- (B) 寒冷天候可使用熱水拌和
- (C) 使用內部振動棒搗實混凝土,碰觸鋼筋的時間每次不得超過5秒
- (D) 含氣量試驗是現場混凝土檢驗的項目之一
正確答案:C
詳解:振動棒碰觸鋼筋可能使鋼筋位移或離析,主要是不要附著,但並無5秒限制,故c錯誤。
混凝土重量配比為1:2.15:4.30,按此配比在新拌混凝土中若已知砂之重量為430kg,則水泥重量應為
- (A) 100kg
- (B) 200kg
- (C) 430kg
- (D) 860kg
正確答案:B
詳解:砂重430kg,水泥=430÷2.15=200kg。
有關屋頂女兒牆構造,下列敘述何者不正確?
- (A) 女兒牆是屋頂防水層重要的收頭處理
- (B) 與屋頂板分開澆置混凝土較理想
- (C) 女兒牆高度小於100公分
- (D) 女兒牆頂端泛水亦是外牆防水的收頭處理
正確答案:BC
詳解:女兒牆應與屋頂板一體澆置,且高度一般不小於100公分,故b、c不正確。
下列何者為鋼骨銲接缺失?
- (A) 節疤
- (B) 捲入熔渣
- (C) 重疊
- (D) 咬邊
正確答案:BCD
詳解:鋼骨銲接缺陷包含捲入熔渣、重疊、咬邊;節疤是木材缺陷。
有關砌磚構造,下列敘述何者正確?
- (A) 一個磚的厚度稱為B(BRICK)
- (B) 一層磚稱為一皮
- (C) 順砌磚牆厚度為1B
- (D) 花式砌磚法主要為了磚排列的變化與美觀
正確答案:ABD
詳解:磚厚為B,一層稱一皮;順砌牆厚為半B,花式砌法為排列美觀。
模板之應力分析,一般檢討項目為何?
- (A) 扭曲應力
- (B) 彎曲應力
- (C) 撓度
- (D) 剪應力
正確答案:BCD
詳解:模板應力分析檢討彎曲應力、撓度與剪應力;扭曲非一般檢討項目。
下列有關鋼筋材料之敘述,何者正確?
- (A) 鐵絲之編號愈大直徑愈細
- (B) #3鋼筋以上一般用光面鋼筋
- (C) 銲接用鋼筋應採用SD28W或SD42W
- (D) 竹節鋼筋須符合CNS採用水淬鋼筋
正確答案:AC
詳解:鐵絲號碼愈大愈細;銲接用鋼筋採SD280W或SD420W;#3以上用竹節鋼筋。
混凝土澆置施工時,下列何者為在現場進行取樣及試驗?
- (A) 混凝土抗壓試體製作
- (B) 氯離子含量試驗
- (C) 混凝土配比試驗
- (D) 坍度試驗
正確答案:ABD
詳解:現場取樣試驗包含抗壓試體製作、氯離子含量及坍度;配比試驗在配比設計階段。
下列何者為鋼結構之接合方式?
- (A) 電銲接合
- (B) 電鍍接合
- (C) 螺栓接合
- (D) 鉚釘接合
正確答案:ACD
詳解:鋼結構接合方式有電銲、螺栓與鉚釘;電鍍是表面處理。
有關鋼結構電銲的目視檢測敘述,下列何者正確?
- (A) 銲道必須填銲至銲縫橫截面飽滿
- (B) 銲縫完成面須低於母材表面
- (C) 銲缺(undercut)嚴禁超過1mm
- (D) 銲縫根部最大熔塌可超過5mm
正確答案:AC
詳解:銲道須填滿飽滿,咬邊嚴禁超過1mm;完成面不可低於母材,根部熔塌有限制。
鋼筋混凝土構件之模板拆除順序,下列哪些敘述為正確?
- (A) 先拆側模板,後拆底模板
- (B) 後拆非承重部分
- (C) 先拆非承重模板
- (D) 後支撐先拆,先支撐後拆
正確答案:ACD
詳解:拆模先拆側模、後拆底模,先拆非承重部分,後支撐先拆、先支撐後拆。
下列何者為建築物設置伸縮縫之條件?
- (A) 新舊建築物之交接面
- (B) 土壤差異導致沉陷量不同時
- (C) 建築物太高時
- (D) 建築物太長時
正確答案:ABD
詳解:新舊建築交接、沉陷量不同與建築物太長,須設伸縮縫;太高則不是主因。
依據CNS560規定鋼筋的檢測項目,下列何者正確?
- (A) 重量
- (B) 外觀
- (C) 化學成分
- (D) 力學性質
正確答案:BCD
詳解:CNS560鋼筋檢測含外觀、化學成分、力學性質,另有尺寸與重量規定。
有關混凝土氯離子含量之規定,下列敘述那些為錯誤?
- (A) 每立方公尺混凝土不得大於0.30kg
- (B) 每立方公尺混凝土不得大於0.030kg
- (C) 每立方公尺混凝土不得大於0.45kg
- (D) 每立方公尺混凝土不得大於0.90kg
正確答案:BCD
詳解:氯離子限制每立方公尺混凝土不得大於0.30kg,故b、c、d的數值錯誤。
估算鋼筋單根長度考慮因素為下列哪些?
- (A) 圖說標示尺寸
- (B) 截切加工有效尺寸
- (C) 廠商出品尺寸
- (D) 卡車搬運尺寸
正確答案:ABD
詳解:鋼筋單根長度估算考慮圖說尺寸、截切加工有效尺寸與卡車搬運長度限制。
為避免鋼筋與埋設物、管線或其他鋼筋間相互干擾,對於鋼筋的位置,下列敘述哪些為正確?
- (A) 不可進行調整
- (B) 可在排置許可範圍內調整
- (C) 超出許可範圍時,應經監造者同意方可調整
- (D) 施工單位可自行調整
正確答案:BC
詳解:鋼筋位置可在許可範圍內調整,超出則須經監造同意,不可自行調整。
有關混凝土工程之施工縫設置位置,下列敘述何者正確?
- (A) 施工縫宜與主鋼筋垂直
- (B) 梁、托架、柱冠、托肩及柱頭版須與樓版同時澆置,一體成形
- (C) 牆或柱之施工縫,應設於其下版或梁之底面或頂面
- (D) 版或梁之施工縫應設置於其跨度中央1/2範圍內
正確答案:ABC
詳解:施工縫宜與主筋垂直,梁托架等與樓版一體澆置,牆柱縫設於樓版底面或頂面。
有關混凝土冷縫可能產生的缺點,下列敘述何者正確?
- (A) 會漏水
- (B) 混凝土剪應力傳遞不良
- (C) 由於冷縫會造成漏水導致鋼筋腐蝕
- (D) 僅涉及混凝土表面之美觀性,絕對不影響結構安全
正確答案:ABC
詳解:冷縫會漏水、剪力傳遞差,並致鋼筋腐蝕,影響結構與耐久性。
有關巨積混凝土之敘述,下列何者正確?
- (A) 巨積混凝土會因溫度應力引致裂縫
- (B) 水泥用量達到須考量採取控制水合熱及體積變化之混凝土
- (C) 需採用卜特蘭第Ⅲ型早強性水泥
- (D) 骨材宜選用熱膨脹係數較低者
正確答案:ABD
詳解:巨積混凝土易有溫度裂縫,宜控制水合熱,骨材選低膨脹係數;不宜用早強水泥。
避免鋼筋混凝土中的鋼筋腐蝕,施工時必須注意下列哪些要點?
- (A) 混凝土保護層厚度要足夠
- (B) 嚴格控制水灰(漿)比
- (C) 養護工作應確實
- (D) 需做圓柱抗壓試驗
正確答案:ABC
詳解:防止鋼筋腐蝕要有足夠保護層、控制水膠比及確實養護;抗壓試驗不影響腐蝕。
混凝土澆築品質中,有關蜂窩處理之標準,下列何者正確?
- (A) 蜂窩面積小於50cm²,可以水泥砂漿修補之
- (B) 蜂窩面積在50至250cm²之間,須就蜂窩處做鑽心試驗,鑑定其修補後之強度是否合格
- (C) 蜂窩面積大於250cm2,該單元則為不合格,拆除重做
- (D) 無須訂定品質獎懲辦法
正確答案:ABC
詳解:蜂窩小於50cm²修補,50~250cm²須鑽心驗證,大於250cm²拆除重做。
有關一般混凝土澆置施工,下列敘述何者正確?
- (A) 由鋼筋綁紮、模板組立、管線配置、混凝土澆置至養護完成,為一個連續作業
- (B) 因涉及混凝土攪拌後即進行水化作用,為一可逆的反應,所以須事先準備
- (C) 事先調查澆置當天氣候、交通、水電供應等狀況
- (D) 擬訂澆築順序、時程,檢討是否形成冷縫等缺失
正確答案:ACD
詳解:混凝土水化為不可逆反應;須事先調查氣候交通水電,擬訂澆築順序避免冷縫。
混凝土墊塊之間距不可太寬,以免鋼筋撓度增加太多,適當之間距下列何者正確?
- (A) #2鋼筋,間距可以不留設
- (B) #3鋼筋,間距不可大於60公分
- (C) #4鋼筋,間距不可大於80公分
- (D) #5以上鋼筋,間距不可大於100公分
正確答案:BCD
詳解:墊塊間距過寬鋼筋易下垂;#3不大於60cm、#4不大於80cm、#5以上不大於100cm。
有關混凝土品質之基本性質,下列何者正確?
- (A) 強度(Strengh)
- (B) 骨材(Aggregate)
- (C) 耐久性(Durability)
- (D) 體積穩定性(Dimensionalstability)與經濟性(Economic)
正確答案:ACD
詳解:混凝土品質基本性質為強度、耐久性、體積穩定性與經濟性;骨材是材料不是性質。
有關混凝土工程中施工縫與伸縮縫,下列敘述何者正確?
- (A) 伸縮縫純為施工需要而設,以供下次澆置混凝土時,相接處因其設置得以防止某些不當弊病
- (B) 施工縫是為提供混凝土組織釋放溫度應力而預設之線縫,可防止因溫度應力造成混凝土之不當破壞
- (C) 伸縮縫應選擇在應力最小之處,並應考慮防水問題,必要時須埋設止水帶
- (D) 伸縮縫必須連貫,並形成一整環(頭尾相接)才能達成釋放溫度應力及防水目的
正確答案:CD
詳解:伸縮縫選在應力最小處,須考慮防水並必要時設止水帶,且須連貫成環才能釋放溫度應力。
裝修工程
給水設備之進水管口徑,應足以輸送該建築物尖峰時所需之水量,並不得小於多少㎜?
- (A) 16
- (B) 17
- (C) 18
- (D) 19
正確答案:D
詳解:依規定給水進水管口徑須足以輸送尖峰用水量,且不得小於19mm。
下列表面裝修與水泥砂漿底地的組合,何者為不適當?
- (A) 塑膠地磚舖貼→鋼墁刀墁光底地
- (B) 陶瓷地磚舖貼→木墁刀墁平底地
- (C) 岩綿噴塗→木墁刀墁平底地
- (D) 調合漆塗裝→拉毛底地
正確答案:D
詳解:調合漆塗裝需平滑底地,拉毛底地不平整,不適合,故d不當。
粉刷工程前的混凝土底地補平作業,補填厚度25~50㎜,其作業方法下列何者最佳?
- (A) 每天墁塗水泥砂漿10㎜以下厚度,且施行打毛
- (B) 裝設模板澆灌混凝土
- (C) 舖裝鋼絲網,裝設模板,澆灌混凝土
- (D) 舖裝鋼絲網,每天墁塗水泥砂漿10㎜以下厚度,且施行打毛
正確答案:D
詳解:補平25~50mm厚度,應舖鋼絲網,並分次每天墁塗10mm以下並打毛,才不易剝落。
有關防水層的施工,何者為錯誤?
- (A) 底油可使瀝青與水泥砂漿黏牢
- (B) 油毛氈舖貼前有污物者,應用清水洗淨後立即施工
- (C) 熔融之瀝青不可隔日使用
- (D) 油毛氈應逆水流方向舖貼
正確答案:B
詳解:油毛氈舖貼前若有污物,應清除乾淨且需乾燥,不可用水洗後立即施工,故b錯誤。
嵌銅條磨石子之施工方法,下列那一項錯誤?
- (A) 粉刷底層水泥砂漿
- (B) 劃線安裝銅條
- (C) 粉刷上層水泥大理石混合料
- (D) 磨光表面塗刷色料
正確答案:D
詳解:磨石子施工是先磨光表面再上蠟,並非塗刷色料,故d錯誤。
為防止防水薄膜破損而導致滲水,下列施工步驟何者正確?
- (A) 防水膜→泡沫混凝土→伸縮隔縫→女兒牆壓頂紅磚→尺二磚
- (B) 防水膜→伸縮隔縫→泡沫混凝土→女兒牆壓頂紅磚→尺二磚
- (C) 防水膜→女兒牆壓頂紅磚→泡沫混凝土→伸縮隔縫→尺二磚
- (D) 防水膜→女兒牆壓頂紅磚→伸縮隔縫→泡沫混凝土→尺二磚
正確答案:C
詳解:屋頂防水依序:防水膜、女兒牆壓頂紅磚、泡沫混凝土、伸縮隔縫、尺二磚。
下列有關塑膠管連接之敘述何者為錯誤?
- (A) 一般採用承插膠合接頭
- (B) 插口外角以銼刀銼成圓錐形,且銼掉後之管端厚度不得少於1㎜
- (C) 承口管部以噴燈加熱至能以手指輕輕壓扁為止
- (D) 在插口端面及承口管部內面均勻塗拭膠合劑,並立即將插口部插入承口管部即成
正確答案:D
詳解:塑膠管膠合須先擦拭並使承插口乾淨,塗膠後按規定時間插入,並非立即,且要旋轉到位,故d有誤。
舖貼油毛氈,若與屋頂坡度成直角方向時,因重疊關係,其舖法須
- (A) 自高往下舖貼
- (B) 自低往上舖貼
- (C) 自左而右舖貼
- (D) 自右而左舖貼
正確答案:B
詳解:油毛氈垂直坡度方向時,須自低處往高處舖貼,使上層壓蓋下層,水不易滲入。
排水系統配置排氣管之目的,下列何者為誤?
- (A) 減少管壁腐蝕
- (B) 增加排水流速
- (C) 避免造成正壓或負壓狀況
- (D) 可兼作排水管用
正確答案:D
詳解:排氣管用於平衡壓力、減少腐蝕、利排水,不可兼作排水管,故d為誤。
袋水泥儲存室,不但地坪要架高30㎝以上,每堆疊的水泥宜不超過
- (A) 10包
- (B) 13包
- (C) 15包
- (D) 20包
正確答案:A
詳解:袋水泥地坪架高30cm以上,每堆疊以不超過10包為宜,以免壓結。
使用電流20A之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最小為多少㎜?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 2.6
正確答案:C
詳解:依官方答案,20A單相二線式幹線金屬管施工,線徑最小2.0mm。
洗石子分隔用押條,其斷面形狀何者為宜?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
屋面柏油油毛氈防水施工前應檢查項目,下列何者為錯誤?
- (A) 底層裂隙是否修補
- (B) 底層表面污泥乳膜是否徹底清除
- (C) 底層是否十分乾燥
- (D) 底層混凝土澆置時是否搗實
正確答案:D
詳解:防水施工前檢查底層修補、清除、乾燥;混凝土澆置時是否搗實非施工前檢查項目。
依水泥本身性質而言
- (A) 具有強度
- (B) 具有黏性
- (C) 具有強度及黏性
- (D) 無強度及黏性
正確答案:D
詳解:水泥為粉末,本身尚須加水水化後才有強度與黏性,故乾粉本身無強度及黏性。
避免混凝土乾縮後產生裂紋之較佳辦法為
- (A) 減少骨材配量
- (B) 增加水泥配量
- (C) 坍度增大
- (D) 坍度減少
正確答案:D
詳解:降低坍度(減少用水量)可減少乾縮裂紋;增加水泥或水量反而增加收縮。
浴廁牆面陰角處貼之磁磚應採用何種異形磚
- (A) 外竹
- (B) 內竹
- (C) 單斜(單倒)
- (D) 雙倒
正確答案:B
詳解:浴廁牆面陰角處貼磁磚,應用內竹異形磚收邊。
踢腳板之主要功能為
- (A) 便於牆面粉刷
- (B) 防止牆腳污損
- (C) 保護地板
- (D) 使牆面整齊美觀
正確答案:B
詳解:踢腳板的主要功能是防止牆腳被拖把、腳踢等污損。
以隔條劃分深淺色磨石子地坪,則宜
- (A) 深色先施工
- (B) 淺色先施工
- (C) 深淺兩色同時施工
- (D) 深淺色分別施工,但順序不拘
正確答案:A
詳解:深淺色磨石子地坪,一般先施作深色,再施作淺色,避免色澤污染。
砌紅磚說明下列何者為誤?
- (A) 砌磚用水泥砂漿配比為1:3
- (B) 砌磚時應力求錯縫
- (C) 每天砌造不超過1.0m
- (D) 砌造後儘可能保持乾燥
正確答案:D
詳解:砌磚完成後須保持濕潤養護,水泥才能水化,而非保持乾燥,故d錯誤。
強化玻璃之特性下列何者為誤
- (A) 破裂後不易傷人
- (B) 抗衝擊強度較平板玻璃為大
- (C) 抗彎曲強度增加
- (D) 容易切割
正確答案:D
詳解:強化玻璃經熱處理,無法再切割,故d「容易切割」為誤。
磚造建築物結構牆開口依規定單片牆壁牆身開口長度之總和,不得超過其牆身長度之
- (A) 1/2
- (B) 2/3
- (C) 3/4
- (D) 4/5
正確答案:A
詳解:磚造結構牆開口總長度不得超過該牆身長度的1/2。
凡屬用電線路之出口處,可連接用電器具者,稱之為
- (A) 接戶線
- (B) 導線
- (C) 出線口
- (D) 進屋線
正確答案:C
詳解:用電線路的出口處、可連接用電器具者,稱為出線口。
欲改善高樓用戶給水壓力,可考慮採行
- (A) 加大屋頂水塔體積,以增加儲水容量
- (B) 將用戶之給水管改為大口徑
- (C) 於自來水進水管之水錶內側加設泵浦,使供水不流經地下水池及屋頂水塔逕抽入用戶給水管
- (D) 裝置壓力式自動給水系統
正確答案:D
詳解:改善高樓給水壓力可裝置壓力式自動給水系統,使水壓穩定。
CNS規定一種磚,其最小抗壓強度為
- (A) 300kgf/cm²
- (B) 200kgf/cm²
- (C) 150kgf/cm²
- (D) 100kgf/cm²
正確答案:A
詳解:依官方答案,CNS規定一種磚最小抗壓強度為300kgf/cm²。
水泥搗擺板製作過程中一般均需浸泡水中,其主要作用係
- (A) 防止反翹
- (B) 增加強度
- (C) 防止白華現象
- (D) 防止龜裂
正確答案:A
詳解:水泥搗擺板浸水,主要是防止板面因乾燥不均而反翹。
紅磚砌築使用前,一般均將其浸水或澆水使其充分潮濕,其理由是
- (A) 增強砌磚之工作性
- (B) 增加磚塊之重量,以便砌築後不易倒塌
- (C) 避免其吸收水泥砂漿中之水分,妨礙水化作用
- (D) 增加水泥砂漿之水密性
正確答案:C
詳解:紅磚先浸水,可避免吸收砂漿中水分而妨礙水泥水化。
下列何者不屬建築物的「防火避難設施」?
- (A) 樓梯
- (B) 出入口
- (C) 走廊
- (D) 防火樓板
正確答案:D
詳解:防火避難設施含樓梯、出入口、走廊;防火樓板屬防火構造。
屋面浪形板舖設,其重疊搭接寬度橫向之搭接寬度,以小浪形板為例應在( )以上為宜。
- (A) 1波
- (B) 1.5波
- (C) 2波
- (D) 2.5波
正確答案:D
詳解:依官方答案,小浪形板橫向搭接寬度以2.5波以上為宜。
砌磚拱時應由
- (A) 兩端向中央疊砌
- (B) 中央向兩端疊砌
- (C) 由一端向另一端疊砌
- (D) 任意疊砌
正確答案:A
詳解:砌磚拱時由兩端向中央疊砌,最後在拱頂安置拱心石。
下列何者室內裝修材料得不受限制?
- (A) 裝設自動滅火設備及排煙設備者
- (B) 使用燃燒設備之房間,樓地板面積在100m²範圍設有完整的防火區劃
- (C) 門廳、走廊等非居室空間
- (D) 無窗戶居室
正確答案:A
詳解:裝設自動滅火及排煙設備者,其室內裝修材料得不受限制。
依建築技術規則規定,直通樓梯於避難層開向屋外之出入口,寬度不得小於多少m?
- (A) 0.9
- (B) 1.0
- (C) 1.2
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:直通樓梯於避難層開向屋外的出入口寬度不得小於1.2公尺。
計算木材所謂之1才積是指
- (A) 10寸×1寸×1寸
- (B) 1寸×1寸×4尺
- (C) 1寸×1寸×8尺
- (D) 1寸×1寸×10尺
正確答案:D
詳解:1才為1寸×1寸×10尺的木材體積。
下列何者屬水性塗料
- (A) 壓克力漆
- (B) 塑膠漆
- (C) 磁漆
- (D) 紅丹
正確答案:B
詳解:塑膠漆為水性塗料,可用水稀釋;磁漆、紅丹屬油性漆。
高度在超過地板面多少㎝以上,固定之隔屏裝修係屬室內裝修管理範疇?
- (A) 90
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 120
正確答案:D
詳解:固定隔屏超過地板面120公分,屬室內裝修管理範疇。
在貼磁磚前打底用之水泥砂漿,其配合比例通常為
- (A) 一份水泥一份細砂
- (B) 一份水泥二份細砂
- (C) 一份水泥三份細砂
- (D) 二份水泥四份細砂
正確答案:C
詳解:貼磁磚的打底砂漿,通常配比為一份水泥、三份細砂。
「耐燃一級」的防火材料,得等同建築技術規則所稱之
- (A) 不燃材料
- (B) 防火板
- (C) 耐燃材料
- (D) 一小時防火時效
正確答案:A
詳解:耐燃一級的防火材料,等同建築技術規則所稱之不燃材料。
1呎見方之吸音板,每m²面積至少約需
- (A) 10塊
- (B) 11塊
- (C) 22塊
- (D) 17塊
正確答案:B
詳解:1呎見方約0.093m²,1m²約需約10.8塊,故約11塊。
香蕉水係作為塗料中之
- (A) 溶劑
- (B) 催乾劑
- (C) 色料
- (D) 稀釋劑
正確答案:D
詳解:香蕉水在塗料中作為稀釋劑,調整黏度。
門樘一組,使用相同檜木上材三支,各為1.5台寸×1.2台寸×6台尺,則總材積
- (A) 1.08才
- (B) 3.24才
- (C) 3.98才
- (D) 10.8才
正確答案:B
詳解:才積=寸×寸×尺÷10=1.5×1.2×6÷10=1.08才,三支共3.24才。
粉刷工程中,添加色粉之用量以約為水泥用量之( )為佳。
- (A) 20%
- (B) 15%
- (C) 10%
- (D) 5%
正確答案:D
詳解:粉刷添加色粉約為水泥用量的5%,過多影響強度。
木材1m³等於
- (A) 420才
- (B) 35.937才
- (C) 425.72才
- (D) 359.37才
正確答案:D
詳解:1m³約等於359.37才(1才≈0.00278m³)。
下列何者適合使用紅丹作為底漆
- (A) 水泥砂漿面
- (B) 鐵件
- (C) 木材
- (D) 石材
正確答案:B
詳解:紅丹為防鏽漆,適合作鐵件底漆。
地坪磨石子其與牆面踢腳交接處之部位所使用石子粒徑以下列何者之施工度較佳
- (A) 7厘磨石子
- (B) 3分磨石子
- (C) 5分磨石子
- (D) 3寸磨石子
正確答案:A
詳解:踢腳交接處部位用較細石子(7厘)較易施工與收邊。
下列何者較適合於表面舖貼壁紙
- (A) 合板
- (B) 纖維板
- (C) 鑽泥板
- (D) 石膏板
正確答案:A
詳解:合板表面平整、吸附力適中,適合舖貼壁紙。
面材舖貼作業,拉線作垂直控制其間隔距離以何者較佳?
- (A) 5m
- (B) 3m
- (C) 1.5m
- (D) 0.5m
正確答案:C
詳解:面材舖貼拉線作垂直控制,間隔約1.5m較佳。
門、窗工程施工過程中A.塞水路B.放樣C.嵌入固定片D.門、窗框架設等四個步驟,其順序以下列何者為適當
- (A) D.→B.→C.→A.
- (B) B.→C.→D.→ A.
- (C) C.→B.→D.→A.
- (D) B.→D.→A.→C.
正確答案:B
詳解:門窗施工順序為放樣、嵌入固定片、框架設、塞水路。
門、窗工程施工中使用三角楔木主要作為
- (A) 固定門、窗框
- (B) 預留塞水路
- (C) 填塞門、窗框與牆壁間縫隙
- (D) 調整門、窗框位置
正確答案:D
詳解:三角楔木用於調整門窗框的位置與垂直水平。
牆面花崗岩片之乾式施工法中,通常不使用下列何種材料作為固定石片之用
- (A) 膨脹螺絲
- (B) 樹脂接合劑
- (C) 1:1水泥砂漿
- (D) 不銹鋼吊掛固定件
正確答案:C
詳解:花崗岩乾式施工用膨脹螺絲、樹脂、不銹鋼吊件,不使用水泥砂漿(濕式)。
建築塗裝工作如下列各組裝修部位或構材與塗料之選配中,以何者不恰當
- (A) 露明木作←→油漆
- (B) 露明鐵欄杆←→油漆
- (C) 吸音板←→水性調和漆
- (D) 預埋鐵件←→水性調和漆
正確答案:D
詳解:預埋鐵件須防鏽,應用防鏽漆,水性調和漆不適當。
為避免翹曲變形,則木作材料之紋理選擇以下列何者為佳

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
屋頂面澆舖瀝青,其單位面積(每m²)用量以下列何者計量為佳
- (A) ㎝(厚度)
- (B) m²(面積)
- (C) m(長度)
- (D) kg(重量)
正確答案:D
詳解:瀝青用量以重量(kg)計量最合適,面積與厚度難以控制。
一般粉刷放樣墨線多以( )表示之。
- (A) 中心線
- (B) 基準線
- (C) 移轉線
- (D) 分割線
正確答案:C
詳解:粉刷放樣墨線多以移轉線表示,標示牆面粉刷厚度位置。
有關天然石材的材質特性,下列敘述何者不正確?
- (A) 吸水率較石英瓷磚高
- (B) 抗壓能力與抗拉能力相同
- (C) 耐磨特性與吸水率無關
- (D) 石材裝修屬高精緻度工作
正確答案:BC
詳解:天然石材抗壓強度大於抗拉強度,且耐磨特性與吸水率有關,故b、c不正確。
人造石特性下列何者敘述不正確?
- (A) 主要成分為大理石碎石、水泥經加工研磨形成
- (B) 吸水率一般比天然石材高
- (C) 較天然石材抗壓強度高
- (D) 質量顏色可自由發揮選擇
正確答案:BC
詳解:人造石吸水率一般比天然石材低,抗壓強度一般也不高於天然石,故b、c不正確。
矽酸鈣板為不燃材料,具有絕佳安全性,下列特性敘述何者不正確?
- (A) 重量輕、耐震性能極佳,適合用於建築隔間牆
- (B) 對海島型氣候具強力抗性,不膨脹、不彎曲、不變形
- (C) 極少數含微量石綿,對人體及環境產生危害極微
- (D) 不可切鋸與擊釘吊掛及蛀蟲腐蝕情形少
正確答案:CD
詳解:矽酸鈣板不含石綿,且可切鋸與擊釘吊掛,故c、d不正確。
地坪貼瓷磚軟底工法與硬底工法之差異性,下列敘述何者正確?
- (A) 才積較大者因翹角大,變形量大,故大都採用黏著層較厚,較易調整之軟底鋪設法
- (B) 軟底係於混凝土素面上澆水濕潤,再粉刷以水泥砂漿面層,鋪貼瓷磚時,每片瓷磚以鏝刀敲打壓貼,並用水線隨時校正
- (C) 硬底作法係混凝土素面先予清理潤濕後,再粉刷一層1:3水泥砂漿糰校正水平坡度,俟硬化後,於其上粉刷一層水泥漿即鋪設瓷磚
- (D) 軟底工法技術困難,較少運用
正確答案:ABC
詳解:才積大者用軟底法調整,軟底法與硬底法做法如敘述;軟底法為常用工法。
建築物塗料之敘述,下列何者不正確?
- (A) 油漆具耐候性與防鏽性,但乾燥性較慢
- (B) 清漆呈透明無色,乾固後形成一層平滑光亮堅硬之薄膜,除可透視底層原料之質紋,亦兼具保護作用
- (C) 鋼鐵防鏽塗料較常用紅丹漆,硬化後可再次使用,故可以儲藏備用
- (D) 為防止可燃性物品燃燒或延緩其燃燒,所使用的塗料謂之防火塗料,但一般至1000℃溫度會產生燃燒現象
正確答案:CD
詳解:紅丹漆開罐後易硬化不能儲藏備用;防火塗料溫度範圍規定,故c、d不正確。
下列有關塗裝缺陷現象敘述何者正確?
- (A) 橘皮指塗面有柑橘皮狀之凹凸痕
- (B) 流痕指塗面有流淚狀痕跡
- (C) 吐色指面層漆溶化且析出
- (D) 龜裂指塗面產生龜裂積紋現象
正確答案:ABD
詳解:橘皮、流痕、龜裂皆為塗裝缺陷;吐色指底漆色滲出,非面層漆溶化析出。
玻璃被外力破壞時,破損後其玻璃片不易飛散,可減少對人體的傷害,下列何者正確?
- (A) 強化玻璃
- (B) 膠合玻璃
- (C) 鐵絲網玻璃
- (D) 彩繪玻璃
正確答案:ABC
詳解:強化、膠合、鐵絲網玻璃破損後碎片不易飛散;彩繪玻璃無此特性。
木構造構材接合之鐵件分成鐵釘、螺栓及補強鐵件等三大種類,其中以鐵釘接合最常見,其工作要領下列敘述何者不正確?
- (A) 盡量分散釘在構材接合區的各個邊角
- (B) 每一接合處至少釘三支
- (C) 必須與榫接混用提高強度
- (D) 連續五支釘成一直線最穩固
正確答案:ACD
詳解:鐵釘接合應分散在邊角、每處至少三支;不須與榫接混用,也不宜五支一直線。
有關砌磚牆工法之敘述,下列何者正確?
- (A) 1B磚牆高度超過350㎝、長度超過450㎝者須加補強梁柱
- (B) 1/2B磚牆高度超過300㎝、長度超過3000㎝者須加補強梁柱
- (C) 門窗開口寬度達90㎝以上,方需加上RC楣梁補強
- (D) 補強梁柱之厚度至少需與磚牆相同
正確答案:ABD
詳解:1B牆高超過350cm、長超過450cm須補強梁柱;1/2B牆較低,補強梁柱厚度與牆同。
瓷磚應依國家標準CNS3299等標準進行檢測,下列何者屬標準規定之檢驗項目?
- (A) 抗折試驗
- (B) 抗彎試驗
- (C) 耐燃試驗
- (D) 吸水率試驗
正確答案:AD
詳解:CNS3299瓷磚檢驗含抗折(彎)試驗與吸水率試驗;耐燃非檢驗項目。
下列何者是人造石的一種?
- (A) 花崗石
- (B) 石英磚
- (C) 人造石磚
- (D) 大理石
正確答案:BC
詳解:石英磚與人造石磚為人造石;花崗石、大理石為天然石。
地磚舖貼放樣與下列何者有關?
- (A) 瓷磚計畫
- (B) 瓷磚規格
- (C) 磚縫材料
- (D) 磚縫深度
正確答案:AB
詳解:地磚放樣與瓷磚計畫及瓷磚規格有關,磚縫材料與深度屬後續施工。
依建築技術規則規定,下列哪些非居室空間?
- (A) 浴廁
- (B) 衣帽間
- (C) 儲藏室
- (D) 廚房
正確答案:ABC
詳解:非居室空間包含浴廁、衣帽間、儲藏室;廚房屬居室。
砌磚工程中,下列敘述何者正確?
- (A) 砌磚前,紅磚應先濕治
- (B) 每日所砌高度不得少於300cm
- (C) 每日收工時,未完成部分須砌成階梯形
- (D) 其露出於接縫之灰漿,應俟凝固後再予鑿除之
正確答案:AC
詳解:砌磚前紅磚應濕治,收工時未完成部分砌成階梯形;每日砌高不超過約1m。
以下何者為蓄水池需設置之週邊配備?
- (A) 溢水管
- (B) 透氣管
- (C) 排水閘閥及排水口
- (D) 汙水管
正確答案:ABC
詳解:蓄水池須設溢水管、透氣管、排水閘閥及排水口;不得接污水管。
一般屋頂及花台防水材料的型態有哪二種?
- (A) 液態塗佈
- (B) 氣態噴塗
- (C) 固態鋪貼
- (D) 水態濕黏
正確答案:AC
詳解:屋頂花台防水材料型態分為液態塗佈與固態舖貼兩類。
下列哪些敘述為正確?
- (A) 給排水管之使用應採符合CNS標準之管材
- (B) 雨水及污排水不必分流
- (C) 蓄水池之設置依規定四周需留有30CM(底)、45CM(四週)、60CM(上方)之安全空間,且上方不得有污、排水管通過
- (D) 給水管配置時,針對有負壓或虹吸現象可能產生逆流導致污染處,加設逆止閥可有效解決此問題
正確答案:ACD
詳解:給排水管須採CNS管材,蓄水池留安全空間;雨水污水應分流,故b錯誤。
下列何種玻璃加工以後,不能再進行切割?
- (A) 平板玻璃
- (B) 壓花玻璃
- (C) 強化玻璃
- (D) 雙層玻璃
正確答案:CD
詳解:強化玻璃與雙層(複層)玻璃加工後不能再切割。
有關室內鋪貼瓷磚、面磚之注意事項,下列何者敘述正確?
- (A) 材料之選擇,應依出廠時間、顏色深淺作分區使用
- (B) 海菜粉主要功能為黏結作業
- (C) 裝修區域應依高度、寬度配合門窗或其他設備位置分割,以避免零星碎磚產生
- (D) 吸水性較大之半瓷質或陶磚,使用前應浸水
正確答案:ACD
詳解:磁磚應依色澤分區使用,吸水大者用前浸水;海菜粉作用為保水、延長凝固時間而非黏結。
裝修塗裝作業應注意事項,下列何者敘述錯誤?
- (A) 素地處理應力求完善,且充分乾燥
- (B) 作業時應避免低溫及多濕之氣候,氣溫5℃以下,濕度85%以上時,均可施工
- (C) 塗料用量不宜過多,得以一次到位其塗膜厚度
- (D) 應避免日光直接照射,另現場有灰塵時,應避免施工作業
正確答案:BC
詳解:氣溫5℃以下、濕度85%以上不宜施工,且塗料須分層塗佈,不可一次到位,故b、c錯誤。
下列哪些非綠建材之特性?
- (A) 低循環性
- (B) 低汙染性
- (C) 再使用性
- (D) 高揮發性
正確答案:AD
詳解:綠建材特性為低污染、可再利用;低循環性與高揮發性不符。
有關鋁窗工程應包含的工項,有下列哪些?
- (A) 鋁框
- (B) 紅丹漆
- (C) 填縫劑
- (D) 五金
正確答案:ACD
詳解:鋁窗工程含鋁框、填縫劑與五金;紅丹漆屬防鏽塗裝工項。
有關玻璃安裝工程應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 除另有規定外,所有門窗玻璃之安裝均須單孔為一整塊玻璃,不得拼接
- (B) 安裝須在氣溫高於0℃以上,與下不下雨無關
- (C) 安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水沖洗或濕布拭除
- (D) 凡發霉、變色、斑點、扭曲、波紋之玻璃不得使用;雖已裝配一經發現即須更換
正確答案:ACD
詳解:玻璃安裝須單片整塊,沾上灰漿須未乾前沖洗,缺陷玻璃須更換;安裝仍須注意雨天。
地坪瓷磚施工應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 地坪的高程與門扇底部的縫隙大小有關
- (B) 浴室、廚房、廁所的洩水坡度
- (C) 採大型瓷磚的地坪在進行排水管的配管時,應將排水管配置於牆邊,使地坪大型瓷磚能順利收頭
- (D) 鋪貼的面積不論大小,均應考慮留設伸縮縫
正確答案:ABC
詳解:地坪高程影響門底縫隙,浴廁須有洩水坡度,大磚配管宜靠牆邊;小面積未必需留伸縮縫。
有關磁磚張貼完成後的檢查,下列敘述何者正確?
- (A) 外觀不得有不平整、裂縫及顯著汙染的缺點
- (B) 勾縫連續筆直不得有歪斜,勾縫寬度均一,深度則無要求
- (C) 硬固後全面擊錘進行聲音檢查
- (D) 應進行黏著強度試驗
正確答案:ACD
詳解:磁磚完成後須檢查外觀、聲音(敲擊)及黏著強度;勾縫寬度與深度均須一致。
下列何者屬於石材施工缺陷之型態?
- (A) 白華現象
- (B) 退色
- (C) 鐵鏽產生的變色及斑點
- (D) 石材龜裂
正確答案:ACD
詳解:石材缺陷有白華、鐵鏽造成變色斑點及龜裂;退色非常見石材缺陷型態。
有關鋁條天花板施工,下列敘述何者正確?
- (A) 施工前施工中必要時應與消防、空調、電器等相關廠商協調整合
- (B) 安裝吊筋或支撐時應考慮消防、空調、電器、燈具等安裝於天花板內所造成額外的載重
- (C) 以美工刀切割金屬天花板條,盡量筆直少芒刺,缺口部分可用以塗料補齊,免壓條
- (D) 金屬板條應扣在支架的突耳上,支架間板條接頭應錯開,並使用與板條材質相同的搭接材
正確答案:ABD
詳解:鋁條天花施工須與各設備協調、考慮額外載重,扣在支架突耳並錯開接頭;切割缺口不可塗補。
工程管理與職業道德
依據「建築技術規則」第76條規定,防火門窗周邊多少㎝範圍內之牆壁應以不燃材料建造
- (A) 10㎝
- (B) 15㎝
- (C) 20㎝
- (D) 25㎝
正確答案:B
詳解:建築技術規則第76條規定防火門窗周邊15公分範圍內牆壁應為不燃材料。
屋面塗刷PU防水層應嚴格要求施工人員完成屋面下述何項工作,以確保防水效果
- (A) 平整光滑
- (B) 底油塗刷
- (C) 乾燥作業
- (D) 澆水濕潤
正確答案:C
詳解:PU防水層須在乾燥的屋面上施工,濕氣會造成起泡剝離,影響防水效果。
砌磚時將橫縫被壓擠溢出之砂漿刮起用於砌頭或其他豎縫之動作稱為
- (A) 刮縫
- (B) 刮頭
- (C) 刮漿
- (D) 擠漿
正確答案:A
詳解:將橫縫擠出的砂漿刮起再用於豎縫的動作,稱為刮縫。
日報表中,供給材料使用量之取得為
- (A) 依每日領退料單之數量
- (B) 依現場實際施工之數量
- (C) 依現場實際施工數量加損耗數量
- (D) 由工人報告使用量
正確答案:C
詳解:供給材料使用量應以現場實際施工數量加損耗數量計算,才合實際用料。
下列何項非品管人員工作重點?
- (A) 執行內部品質稽核
- (B) 品管統計分析、矯正與預防措施之提出追蹤改善
- (C) 訂定品質計劃據以推動實施
- (D) 工地文書及安衛檢查
正確答案:D
詳解:品管人員重點是稽核、統計分析、品質計畫;工地文書及安衛檢查另有人員負責。
一般工程保固期間之起算日為
- (A) 訂約之日
- (B) 開工之日
- (C) 竣工之日
- (D) 驗收合格之日
正確答案:D
詳解:工程保固期自驗收合格之日起算,不是開工或竣工。
與建管單位無關之項目?
- (A) 舊有建築物拆除
- (B) 鋼筋查驗
- (C) 土地分割
- (D) 變更設計
正確答案:C
詳解:土地分割屬地政機關事務,與建管單位無關。
下列有關浮時之描述,何者正確?
- (A) 要徑作業的總浮時小於0
- (B) 總浮時與自由浮時的和為干擾浮時
- (C) 不影響後續作業最早開始時間的浮時為總浮時
- (D) 自由浮時的最小值為0
正確答案:D
詳解:自由浮時不會小於0,最小值為0;要徑作業總浮時為0,並非小於0。
建築工程進行至必須勘驗部分時應由何者出具確實依照核准範圍施工勘驗書表,送請查驗無訛後方得繼續施工
- (A) 工地主任
- (B) 承造人
- (C) 監工人員
- (D) 承造人之專任工程人員
正確答案:D
詳解:勘驗書表由承造人的專任工程人員出具,確認依核准範圍施工。
經濟有效縮短工期之錯誤方法為
- (A) 提高作業效率
- (B) 檢討作業程序
- (C) 檢討作業時間
- (D) 逕行在進度表上修改工期
正確答案:D
詳解:縮短工期須實質改善作業,逕在進度表上修改工期並未真正縮短,故d錯誤。
一般工程合約書中不必列入者為
- (A) 設計圖
- (B) 施工說明書
- (C) 工程業績
- (D) 開標記錄
正確答案:C
詳解:合約書列設計圖、施工說明書、開標紀錄;工程業績不是合約內容。
依政府採購法發包之營繕工程承攬廠商於開工前將相關安全衛生人員向何單位報備
- (A) 工程主辦單位
- (B) 警察局
- (C) 衛生局
- (D) 勞動檢查機構
正確答案:D
詳解:政府採購營繕工程開工前,須將相關安全衛生人員報勞動檢查機構備查。
大規模之建築工程中,最易影響工期之作業為那一種
- (A) 外裝作業
- (B) 品管作業
- (C) 模板作業
- (D) 基礎作業
正確答案:D
詳解:大型建築工程基礎作業受地質、地下水影響大,最易延誤工期。
工程發生延遲時,首先應採取何種步驟?
- (A) 查明原因
- (B) 提高工資
- (C) 重新編進度表
- (D) 增加工人
正確答案:A
詳解:工期延遲時,首先應查明原因,再對症採取對策。
網圖中之要徑路線係表示
- (A) 工作項目最多的路線
- (B) 次長路線
- (C) 最困難的路線
- (D) 沒有餘裕時間的路線
正確答案:D
詳解:要徑為整個網圖最長路徑,其上作業浮時為零,沒有餘裕時間。
下列何者法令與消防安全無關
- (A) 營造業法施行細則
- (B) 建築技術規則施工篇
- (C) 建築設備篇
- (D) 職業安全衛生設施規則
正確答案:A
詳解:營造業法施行細則規範營造業行政管理,與消防安全無直接關係。
依危險性工作場所審查及檢查辦法中,營造工程屬第幾類場所?
- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁
正確答案:D
詳解:依危險性工作場所審查及檢查辦法,營造工程屬丁類場所。
工程契約書明文規定下列何者的權利、義務?
- (A) 建築師、營造廠商
- (B) 營造廠商、業主
- (C) 業主、審照單位
- (D) 審照單位、建築師
正確答案:B
詳解:工程契約書規範業主與營造廠商間的權利義務。
依契約施工期限、施工方法、施工程序及基地調查等因素,編定工程施工計畫及時間分配,為施工之依據,稱為
- (A) 保固切結書
- (B) 工程圖說
- (C) 施工說明書
- (D) 預定進度表
正確答案:D
詳解:依施工期限、方法、程序編定時間分配,作為施工依據者為預定進度表。
設計之初為便於明瞭工程費之概算時,常約略估計其工程費之總價,以為設計之參考,稱之
- (A) 換算估價
- (B) 計量估價
- (C) 概略估價
- (D) 明細估價
正確答案:C
詳解:設計初期粗略估計工程總價以供參考,稱概略估價。
有關模板組立的敘述,下列何者為正確?
- (A) 依柱→樓板→梁之順序組立
- (B) 梁模組立時先組底模再組側模
- (C) 樓版模板組立時,四隅應提高1/300~1/500,以防止受重時變形
- (D) 組立使用之洋釘長度最小應為木料厚度之1.5倍
正確答案:B
詳解:梁模組立順序為先組底模再組側模;組立順序依柱→梁→樓板,故b正確。
依結構混凝土施工規範使用第Ⅰ型水泥且不摻卜作嵐材料或其他摻料之混凝土,淨跨距小於3m之單向版,其活載重不大於靜載重之最少拆模時間,最少為
- (A) 1天
- (B) 4天
- (C) 7天
- (D) 14天
正確答案:B
詳解:依規範第I型水泥且不摻其他材料、淨跨距小於3m的單向版,最少拆模時間為4天。
建築物樓梯之混凝土的鋼筋保護層厚度至少為幾㎝?
- (A) 1cm
- (B) 2cm
- (C) 4cm
- (D) 6cm
正確答案:B
詳解:依官方答案,樓梯混凝土鋼筋保護層至少2cm。
依政府採購法相關法令規定為確保公共工程品質,於招標文件內訂定廠商應送品質計畫,其採購工程金額為
- (A) 任何金額
- (B) 公告金額以上
- (C) 查核金額以上
- (D) 不必規定
正確答案:B
詳解:依政府採購法令,採購金額達公告金額以上之工程,須送品質計畫。
下列何者不屬於品管技術?
- (A) 魚骨圖
- (B) 網狀圖
- (C) 柏拉圖
- (D) 管制圖
正確答案:B
詳解:魚骨圖、柏拉圖、管制圖為品管技術;網狀圖屬進度管理。
營造業法之主管機關
- (A) 內政部
- (B) 公共工程委員會
- (C) 勞動部
- (D) 法務部
正確答案:A
詳解:營造業法的中央主管機關為內政部。
建築技術規則由( )制訂。
- (A) 立法院
- (B) 內政部
- (C) 建管機關
- (D) 營造公會
正確答案:B
詳解:建築技術規則由內政部依建築法授權訂定。
累積工程進度曲線之形狀為
- (A) V型
- (B) S型
- (C) W型
- (D) N型
正確答案:B
詳解:累積工程進度曲線起初慢、中段快、後段慢,呈S型。
下列何者不是取得使用執照後方可辦理之事項?
- (A) 接水
- (B) 接電
- (C) 試車
- (D) 申請營業登記
正確答案:C
詳解:接水、接電、申請營業登記須取得使用執照;試車不須使用執照。
監工日報表之填載者為
- (A) 起造人
- (B) 建管人員
- (C) 監造工程師
- (D) 專任工程人員
正確答案:C
下列何者是進度管理的技術?
- (A) 柏拉圖
- (B) 特性要素圖
- (C) 散佈圖
- (D) 網狀圖
正確答案:D
詳解:網狀圖(網圖)是進度管理技術;柏拉圖等屬品管技術。
鋼骨工程的計價單位為
- (A) 噸
- (B) m³
- (C) 節
- (D) m²
正確答案:A
詳解:鋼骨工程以重量計價,單位為噸。
製作工程進度表應掌握之參數為
- (A) 工程項目、數量、標單金額
- (B) 單價分析表、工程數量、估驗方式
- (C) 日報表、工程數量、保固金
- (D) 工程項目、權重、各期完成比例
正確答案:D
詳解:製作進度表須掌握工程項目、各項權重及各期完成比例。
不須會同參與請領使用執照之單位為
- (A) 起造人
- (B) 承造人
- (C) 監造人
- (D) 使用單位
正確答案:D
詳解:申請使用執照由起造人會同承造人、監造人辦理,使用單位不須會同。
起造人自接到通知領取建造執照之日起,規定期間內未領取者,該執照將被註銷,此規定期間為
- (A) 2週
- (B) 1個月
- (C) 3個月
- (D) 6個月
正確答案:C
詳解:起造人接到通知後三個月內未領取建造執照,該執照被註銷。
某工程計價規定為預付款10%,保留款5%,若當期估驗價款為X,則承包商當期實際領取款項為
- (A) X
- (B) 0.95X
- (C) 0.9X
- (D) 0.85X
正確答案:D
詳解:扣除預付款10%與保留款5%,實際領取為X×(1-0.10-0.05)=0.85X。
公共工程品質計劃內容不包括下列何項?
- (A) 管理責任
- (B) 施工要領
- (C) 不合格品之管制
- (D) 施工場地規劃
正確答案:D
詳解:品質計畫含管理責任、施工要領、不合格品管制;施工場地規劃屬施工計畫。
由多數之承包業者組成一個企業群體來共同投標,此種工程承攬的形式稱為
- (A) BOT
- (B) 統包
- (C) 總包
- (D) 聯合承攬(Joint Venture)
正確答案:D
詳解:多數承包業者組成企業群體共同投標,稱聯合承攬(Joint Venture)。
下列何者不屬於營建工程的生命週期
- (A) 工程構想階段
- (B) 招標發包階段
- (C) 廣告行銷階段
- (D) 營造施工階段
正確答案:C
詳解:營建工程生命週期含構想、招標發包、施工等;廣告行銷非其階段。
公共工程施工界面圖說整合之辦理單位為
- (A) 主辦機關
- (B) 設計單位
- (C) 監造單位
- (D) 承包商
正確答案:C
詳解:公共工程施工界面圖說的整合,由監造單位辦理。
下列何種採購方式並不屬於「政府採購法」所規定之招標方式
- (A) 公開招標
- (B) 選擇性招標
- (C) 限制性招標
- (D) 秘密招標
正確答案:D
詳解:政府採購招標方式有公開、選擇性與限制性招標;無秘密招標。
下列何者作業乃屬於「假設工程」的一種
- (A) 鋼筋綁紮
- (B) 混凝土澆置
- (C) 安全圍籬架設
- (D) 土方開挖
正確答案:C
詳解:安全圍籬架設屬施工輔助的假設工程;鋼筋綁紮等為主體工程。
在建築工程的個人安全護具中,並不包括下列何者
- (A) 安全網
- (B) 安全帽
- (C) 安全鞋
- (D) 安全帶
正確答案:A
詳解:個人安全護具含安全帽、安全鞋、安全帶;安全網是設施而非個人護具。
依據「公共工程施工品質管理制度」之規定,承包商應建立
- (A) 施工品質評鑑制度
- (B) 工程品質保證制度
- (C) 施工品質管制系統
- (D) 2人出勤考核系統
正確答案:C
詳解:依公共工程施工品質管理制度,承包商應建立施工品質管制系統。
下列何者不是品質管制用的技術性圖表
- (A) 柏拉圖
- (B) 分工結構圖
- (C) 直方圖
- (D) 查核表
正確答案:B
詳解:品管圖表有柏拉圖、直方圖、查核表;分工結構圖是計畫管理工具。
下列何者並非為鋼板樁施工時之安全應注意事項
- (A) 穩定液之配比應正確
- (B) 打樁前須完全撤除地下障礙物
- (C) 屏風式板樁打設法可提高打樁之精確度
- (D) 打設板樁時可採用絞車來防止板樁傾斜
正確答案:A
詳解:穩定液用於連續壁,與鋼板樁施工無關,故a不是鋼板樁安全注意事項。
下列何者不是地下開挖之安全支撐所採用之安全監測儀器
- (A) 隆起桿
- (B) 土壓計
- (C) 測速計
- (D) 傾斜儀
正確答案:C
詳解:安全監測儀器有隆起桿、土壓計、傾斜儀;測速計非地下開挖監測儀器。
下列何者乃屬於施工安全研究中所稱之不安全行為
- (A) 防護設備之缺陷
- (B) 作業製程之缺陷
- (C) 施工工具之缺陷
- (D) 作業準備不完善
正確答案:D
詳解:不安全行為是人為疏失,如作業準備不完善;設備、工具缺陷屬不安全狀況。
職業道德必須具備何種行為
- (A) 利己性
- (B) 唯物性
- (C) 合法性
- (D) 機會性
正確答案:C
詳解:職業道德須具合法性,不能利己或投機。
職業道德在職業訓練上是怎樣的課程
- (A) 必修
- (B) 免修
- (C) 選修
- (D) 不關緊要
正確答案:A
詳解:職業道德在職業訓練上是必修課程。
一個具體可行的工作程序,不包括下列那一項?
- (A) 計畫
- (B) 實施
- (C) 檢討
- (D) 宣傳
正確答案:D
詳解:具體可行的工作程序含計畫、實施、檢討;宣傳不屬之。
以有禮貌行為善待顧客,做必要的說明指導,及交付勞務或貨品等,稱之為?
- (A) 協同
- (B) 合群
- (C) 守紀
- (D) 服務
正確答案:D
詳解:以禮貌待客、說明指導並交付勞務或貨品,稱為服務。
服從事業單位所制定之安全規範,以維護工作安全,避免意外事件之發生,為下列何者?
- (A) 敬業
- (B) 協同
- (C) 守紀
- (D) 服務
正確答案:C
詳解:服從事業單位的安全規範,維護工作安全,屬守紀。
有關人際溝通的要領,下列敘述何者錯誤
- (A) 誠心為贏得友誼之本
- (B) 尊重為建立關係之本
- (C) 關懷為打動人心之本
- (D) 批評為建立自信之本
正確答案:D
詳解:溝通宜誠心、尊重、關懷;批評不能建立自信,故d錯誤。
勞工一般安全訓練最主要的訓練對象是
- (A) 雇主
- (B) 勞工
- (C) 工程師
- (D) 經理
正確答案:B
詳解:勞工一般安全訓練最主要的對象是勞工。
下列何者不易帶來工作上的自我滿足與肯定
- (A) 工作具有前瞻性
- (B) 工作具有挑戰性
- (C) 從事不能勝任的工作
- (D) 能發揮自己的才能
正確答案:C
詳解:從事不能勝任的工作易挫折,不易獲得自我滿足與肯定。
重振社會倫理的根本是
- (A) 經濟成長
- (B) 所得提高
- (C) 道德提升
- (D) 技術研發
正確答案:C
詳解:重振社會倫理的根本在於道德提升。
下列何者不是稱職員工的表現
- (A) 可信任
- (B) 推諉責任
- (C) 有責任心
- (D) 高度工作意願
正確答案:B
詳解:推諉責任不是稱職員工的表現,稱職員工可信任、有責任心。
機械設備陳舊,勞工技術欠佳,工作疏忽及材料選用錯誤等缺失,會直接影響效果之優劣為
- (A) 品質管理
- (B) 物料管理
- (C) 人員管理
- (D) 機械設備管理
正確答案:A
詳解:機械陳舊、技術欠佳、疏忽、選錯材料都直接影響品質,屬品質管理的範圍。
熟悉安全規則及安全工作法之責任在
- (A) 主管人員
- (B) 勞工人員
- (C) 安全工程師
- (D) 全體人員
正確答案:D
詳解:熟悉安全規則與安全工作法是全體人員的責任。
根據一定的工作規範,對技術人員實施技能檢定,成績合格者發給( )證照,以指明其所擁有的能力及程度,以做為從業之憑證。
- (A) 技師
- (B) 技術士
- (C) 電匠
- (D) 教師
正確答案:B
詳解:技能檢定合格者發給技術士證照,作為從業憑證。
採用民主化的管理方式,企業應建立何種溝通的管道?
- (A) 雙向溝通
- (B) 單向溝通
- (C) 對外溝通
- (D) 資訊溝通
正確答案:A
詳解:民主化管理須建立雙向溝通管道,才能上下意見交流。
與人相處發生衝突時,宜
- (A) 要求別人尊重自己的意見和感受
- (B) 提出破壞性的批評
- (C) 思考各種解決方法
- (D) 惡言相向、提高聲勢
正確答案:C
詳解:發生衝突時宜冷靜思考各種解決方法,不宜批評或惡言。
在工作表現上,職業道德不包括
- (A) 工作習慣
- (B) 自主檢查
- (C) 品質管制
- (D) 利潤收入多寡
正確答案:D
詳解:職業道德包含工作習慣、自主檢查、品質管制;利潤收入多寡不屬之。
以廠為家的信念就是希望工作者在組織中能夠找到何種感覺?
- (A) 失落感
- (B) 疏離感
- (C) 歸屬感
- (D) 責任感
正確答案:C
詳解:以廠為家希望工作者能找到歸屬感。
用以支持建築物荷重的地下樁基礎,下列敘述何者錯誤?
- (A) 為施工方便可將支承樁直接改成摩擦樁
- (B) 長樁接合可改成短樁接合
- (C) 同一結構體樁形式可以隨意混用
- (D) 應在指定的樁位施作
正確答案:ABC
詳解:支承樁與摩擦樁不可隨意互換、樁接合不可任意改變、樁形式也不可隨意混用,故a、b、c錯誤。
根據建築法規定,有關建築施工管理之敘述下列何者正確?
- (A) 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起,應於六個月內開工
- (B) 起造人因故不能於規定期限內開工時,應敘明原因,申請展期一次,期限為三個月
- (C) 未依規定申請展期,或已逾展期期限仍未開工者,其建造執照或雜項執照自規定得展期之期限屆滿之日起,失其效力
- (D) 施工計畫書應包括之內容,由承造人定之
正確答案:ABC
詳解:建築法:領照六個月內開工,得展期一次三個月;逾期失效。施工計畫書內容依規定辦理。
施工計畫研擬中,工程概要之現況調查項目,包括下列哪項工作?
- (A) 地質調查
- (B) 現有地上、下管線調查
- (C) 噪音檢測
- (D) 工地福利社
正確答案:AB
詳解:現況調查含地質調查與現有地上下管線調查;噪音檢測與福利社非調查項目。
下列何者屬於施工計畫書之內容?
- (A) 工程概要
- (B) 開工前置作業
- (C) 驗收與移交管理計畫
- (D) 推土機採購
正確答案:ABC
詳解:施工計畫書含工程概要、開工前置作業、驗收與移交計畫;機具採購非其內容。
工程界對於工程工期之計算,大致分為
- (A) 日曆天
- (B) 請款日
- (C) 放款日
- (D) 工作天
正確答案:AD
詳解:工期計算分為日曆天與工作天(不含假日)。
依政府採購法第75條及76條規定時,廠商提出異議、申訴程序,係在處理哪些過程之爭議?
- (A) 招標
- (B) 審標
- (C) 決標
- (D) 履約
正確答案:ABC
詳解:政府採購法第75、76條異議申訴處理招標、審標、決標過程的爭議。
契約當中可由一般日曆天中扣除天數而不計入工作天,有哪些情形?
- (A) 受氣候因素影響而不能工作時
- (B) 非承包商所能控制之因素,導致工程停頓或要徑作業不能工作
- (C) 材料進場之檢驗、查驗
- (D) 國定假日、選舉日或依習俗休假而不能工作
正確答案:ABD
詳解:氣候、非承包商所能控制因素導致停工,及國定假日、選舉日休假,可自日曆天扣除;材料檢驗不扣。
有關「同等品」之敘述,下列何者正確?
- (A) 同等品之認定差異,為常見之工程糾紛
- (B) 同等品之使用,可避免原定材料之斷貨或短缺影響
- (C) 同等品應為相同體積、重量以及顏色
- (D) 同等品之審核,其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求為主
正確答案:ABD
詳解:同等品認定易生糾紛,可避免斷貨,且審核重在功能與標準不低於要求;並不要求體積重量顏色全同。
對於「巨額採購」之敘述下列哪些正確?
- (A) 工程採購為新臺幣二億元以上者
- (B) 財物採購為新臺幣一億元以上者
- (C) 委託技術服務為新臺幣一千萬元以上者
- (D) 勞務採購為二千萬元以上者
正確答案:ABD
詳解:巨額採購:工程2億、財物1億、勞務2千萬元以上;委託技術服務則為1千萬元以上之另有規定。
公共工程於招標階段(招標、審標、決標)發生爭議,承商應以何種方式維護權益?
- (A) 調解
- (B) 申訴
- (C) 異議
- (D) 仲裁
正確答案:BC
詳解:招標階段(招標、審標、決標)爭議,廠商以異議、申訴程序維護權益。
公共工程於履約階段發生爭議,承商應以何種方式維護權益?
- (A) 調解
- (B) 申訴
- (C) 異議
- (D) 仲裁
正確答案:AD
詳解:履約階段爭議,廠商可依採購契約採調解或仲裁處理。
倘委託技術服務於履約發生爭議時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 雙方可契約協議且約定仲裁條款
- (B) 調解方案不成立,可提起仲裁
- (C) 提起訴訟
- (D) 提起異議
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,履約爭議可提訴訟,其餘說法有誤。
下列何種情形屬政府採購法第22條第1項第1款所稱之「重大改變者」?
- (A) 政府法令變更
- (B) 履約數量明顯變更
- (C) 履約期限明顯變更
- (D) 主辦機關更換首長
正確答案:ABC
詳解:政府法令變更、履約數量或期限明顯變更,屬重大改變;機關更換首長非是。
有關進度網圖之敘述,下列何者正確?
- (A) 網狀圖是進度管控上最常使用之工具
- (B) 要徑代表所有路徑中所花費之時間最少者
- (C) 正確的網圖至少一條以上之要徑
- (D) 網圖應具體標示出各個作業間之相互關係
正確答案:ACD
詳解:網狀圖為進度管控常用工具,須標明作業關係且至少一條要徑;要徑是耗時最長的路徑。
有關營建棄土的說明,下列哪些為不正確?
- (A) 工程上習慣稱為「營建剩餘土石方」
- (B) 剩餘土石方材料應運至合法之棄土場
- (C) 運輸棄土之道路路面須待工程完成後再行清理
- (D) 工址內運輸工具可採用無牌拼裝車
正確答案:CD
詳解:運輸棄土的道路須隨時清理,且工址運輸工具須合法有牌,故c、d不正確。
下列哪些為職業安全標示中之「禁止標示」?
- (A) 圓形
- (B) 正三角形
- (C) 倒三角形
- (D) 方形
正確答案:BCD
詳解:職安禁止標示為圓形;正三角形為警告,倒三角形、方形為其他標示,依官方答案。
有關工地防止感電之對策,下列敘述哪些為正確?
- (A) 增設漏電斷路設施
- (B) 電氣設備接地
- (C) 工作前安全教育訓練
- (D) 增加電路對地電壓
正確答案:ABC
詳解:防感電可增設漏電斷路器、電氣設備接地、安全教育;增加對地電壓反而增加危險。
下列敘述何者正確?
- (A) 機關得於契約規定,廠商擬分包之項目及分包廠商,機關得予審查
- (B) 機關應對廠商工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任
- (C) 廠商履約人員有不適任之情形者,機關得通知廠商撤換
- (D) 採購標的之送達地點及履約處所,應於契約內訂明
正確答案:ACD
詳解:機關可審查分包、可撤換不適任人員,須訂明交貨處所;施工方法安全性由廠商負責。
下列關於規格之敘述,何者正確?
- (A) 若規定正字標記,應允許同等品競標
- (B) 美國之標準為大多數廠商所遵循,故不必規定允許同等品
- (C) 型錄係佐證廠商所報規格,不一定須為正本
- (D) 公告金額以上之採購,不得指定須為進口品
正確答案:ACD
詳解:規定正字標記應允許同等品;型錄不一定要正本;公告金額以上不得限定進口品。
依政府採購法,下列何者正確?
- (A) 招標機關處理異議為不受理之決定時,仍得評估其事由,於認其異議有理由時,自行撤銷或變更原處理結果或暫停採購程序之進行
- (B) 政府採購法第75條第1項第3款所定期限之計算,其經機關通知及公告者,廠商接獲通知之日與機關公告之日不同時,以公告之日起算
- (C) 異議不合規定,但其情形可補正者,應定期間命其補正;逾期不補正者,不予受理
- (D) 機關依政府採購法第102條規定將異議處理結果以書面通知提出異議之廠商時,應附記廠商如對該處理結果不服,得於收受異議處理結果之次日起15日內,以書面向採購申訴審議委員會提出申訴
正確答案:ACD
詳解:異議處理、期限起算、補正與申訴期限規定,依採購法為a、c、d;b之說法不符。
依職業安全衛生設施規則規定,下列哪些為「高壓」電力以上之電壓?
- (A) 110V
- (B) 220V
- (C) 1.1KV
- (D) 2.2KV
正確答案:CD
詳解:依職安設施規則,電壓超過600V稱高壓,1.1kV、2.2kV屬高壓;110V、220V為低壓。
依職業安全衛生設施規則規定,有關工作用階梯設置,下列敘述何者正確?
- (A) 斜度不得大於60度
- (B) 梯級面深度不得小於15cm
- (C) 應有適當之扶手
- (D) 在機械四周通往工作台之工作用階梯,其寬度限制為45cm
正確答案:ABC
詳解:工作用階梯斜度不得大於60度、梯級面深度不小於15cm並應有扶手;機械四周者寬度規定更大。
依職業安全衛生設施規則規定,有關室內工作場所之通道,下列敘述何者正確?
- (A) 主要人行道不得小於1公尺
- (B) 機械間或其他設備間之通道,其寬度應為60cm
- (C) 自路面起算2公尺之高度範圍未設置防護措施者,不得有障礙物
- (D) 主要人行道應有明顯標示
正確答案:ACD
詳解:主要人行道不小於1公尺並有標示;2公尺高度內未防護不得有障礙物;機械間通道寬度另有規定。
工程預定進度主要考量之因素,下列敘述何者正確?
- (A) 勞工人數
- (B) 氣候因素
- (C) 工程採購公告
- (D) 材料供應
正確答案:ABD
詳解:預定進度需考量勞工人數、氣候、材料供應;採購公告非進度因素。
有關建築造價成本之影響因素,下列敘述何者正確?
- (A) 設計圖說與規範
- (B) 工期與工作性質
- (C) 施工計畫與方法
- (D) 社福團體補助款
正確答案:ABC
詳解:造價受圖說規範、工期工性、施工方法影響;社福團體補助款不是造價因素。
有關工程告示牌上,下列何者正確?
- (A) 除建築工程外,其餘工程以不少於兩處為原則
- (B) 應設置於明顯易見處,且以避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全
- (C) 查核金額以上未達巨額之工程,其尺寸長300公分,寬170公分
- (D) 不論工程大小均應載明設計單位、工程概要、工程效益等
正確答案:ABC
詳解:告示牌除建築工程外至少兩處,設於明顯處,查核金額以上未達巨額者尺寸為300×170公分。
與職務或利益有關廠商餽贈之禮物,如接受且符合社會禮儀或習俗者,惟其價值在新臺幣多少元以上,個人不得予以接受?
- (A) 200元
- (B) 400元
- (C) 600元
- (D) 2000元
正確答案:CD
詳解:依規定,受贈禮物價值達600元以上者不得接受,故600與2000皆超過。
辦理工程查驗時,應公正執行職務,不得有下列何種情形?
- (A) 假藉查驗之名,妨礙工程施工
- (B) 拒絕廠商餽贈或招待
- (C) 假藉查驗之便,蒐集與查驗無關之資訊或資料,或為其他不當之要求
- (D) 應到而未到,或任意填寫查驗紀錄
正確答案:ACD
詳解:查驗不得妨礙施工、蒐集無關資料,或應到未到、任意填紀錄;拒絕餽贈則屬應有的做法。
常見問題
建築工程管理乙級學科有幾題?
本題庫為 V114090111 版,共 659 題,其中複選題 200 題、圖片題 41 題,分九章。
建築工程管理乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。
建築工程管理乙級有甲級題庫嗎?
有,甲級是另一份題庫,本站收錄的是 06900 乙級學科題庫,題目與甲級不同。
建築工程管理乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;題庫中複選題有 200 題。
建築工程管理乙級怎麼準備最快?
先練工程管理、基本法令與結構體三章,法令數字要記準,再用正式模擬練 100 分鐘。