用電設備檢驗乙級題庫
用電設備檢驗乙級學科640題,含複選題,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090113(114/09/01 公告,112/07/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 640 題,分 6 個工作項目,其中複選題 173 題、圖片題 25 題 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做用電設備裝置檢驗 195 題與電工常識 148 題,再做基本技能 110 題。
複選題共 173 題,全對才給分,每個選項要單獨判斷;高壓設備與法規的數字要記準。再做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 電工常識 | 148 題 |
| 基本技能 | 110 題 |
| 用電設備裝置檢驗 | 195 題 |
| 裝表工作 | 59 題 |
| 填寫檢驗報告 | 26 題 |
| 用電法規運用 | 102 題 |
- 電工常識
- 考變壓器變比與二次電壓、功率因數與有效功率、電阻係數、三相負載電流,以及變壓器極性試驗。
- 基本技能
- 考電表準確度與誤差計算、正弦波峰對峰值與有效值、三相 Δ 接線線電流,以及變壓器開路與短路試驗。
- 用電設備裝置檢驗
- 考高壓電纜線徑、低壓電容器的可燃性液體限制、延時型漏電斷路器、接地電極間距與燈用軌道,題數最多。
- 裝表工作
- 考附 PT、CT 瓦時計接線、契約容量對應的電表、電度表裝設高度,以及高壓斷路器與絕緣油試驗。
- 填寫檢驗報告
- 考變壓器分接頭與電壓計算、竣工報告單的簽章與填寫欄位,以及金屬管埋入混凝土的外徑限制。
- 用電法規運用
- 考絕緣導線使用絞線的線徑、專任電氣技術人員管理規則、太陽光電電源電路與標示,以及維護業的規定。
完整題目
電工常識
6600/110V變壓器接在3300伏線路上,二次電壓為多少伏?
- (A) 110
- (B) 220
- (C) 55
- (D) 25
正確答案:C
詳解:變壓器變比=6600÷110=60,二次電壓=3300÷60=55V。
有一平衡三相△型接線,若線電流190.5安培,則相電流為多少安培?
- (A) 100
- (B) 110
- (C) 190.5
- (D) 381
正確答案:B
詳解:△接線線電流=√3×相電流,相電流=190.5÷1.732=110A。
單相100kVA變壓器2台V接線可供三相動力滿載容量為多少kVA?
- (A) 100
- (B) 158
- (C) 173
- (D) 381
正確答案:C
詳解:V接線容量=√3×單台容量=1.732×100≈173kVA。
台電公司二次變電所的主變壓器,常用下列何種接法?
- (A) Y-Y
- (B) Y-△
- (C) △-Y
- (D) △-△
正確答案:C
詳解:二次變電所主變壓器常用△-Y接線,高壓側△、低壓側Y便於接地並抑制諧波。
欲拆除比流器二次側之計器,應先如何處理?
- (A) 二次側開路
- (B) 二次側接地
- (C) 二次側上保險絲再予短路
- (D) 二次側短路
正確答案:D
詳解:比流器二次側不可開路,拆除計器前須先將二次側短路,以免產生高壓危險。
電度表的附屬CT在一次側引線,依國家標準以英文字母大寫標誌為何?
- (A) K及L
- (B) M及N
- (C) S及T
- (D) U及V
正確答案:A
詳解:依國家標準,比流器一次側端子標示為K及L,二次側為k及l(或S1、S2)。
比流器(CT)二次側短路時,一次側電流變化為何?
- (A) 不變
- (B) 會增加
- (C) 會減少
- (D) 先增後減
正確答案:A
詳解:比流器一次電流由線路負載決定,二次側短路時一次電流不變。
若三相感應電動機之同步轉速為N,轉子之轉速為N₂,則轉差率為何?
- (A) (N₂-N)/N₂
- (B) (N-N₂)/N₂
- (C) (N₂-N)/N
- (D) (N-N₂)/N
正確答案:D
詳解:轉差率=(同步轉速N-轉子轉速N₂)÷N。
三相60赫4極感應電動機的同步轉速為多少rpm?
- (A) 3600
- (B) 1800
- (C) 1200
- (D) 900
正確答案:B
詳解:N=120f÷P=120×60÷4=1800rpm。
三相感應電動機按Y-△起動法起動時,其起動電流為直接全壓起動時的多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
有一60赫4極之三相感應電動機,當轉差率為5%時,轉子之轉速為多少rpm?
- (A) 1140
- (B) 1310
- (C) 1500
- (D) 1710
正確答案:D
詳解:同步轉速1800rpm,轉子轉速=1800×(1-0.05)=1710rpm。
依中國國家標準計量用比壓器之二次額定電壓為多少伏特?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 220
正確答案:C
詳解:依國家標準,計量用比壓器二次額定電壓為110伏特。
有一變壓器若一次線圈有500圈,二次線圈有1500圈則此變壓器之匝數比為何?
- (A) 3:1
- (B) 1:3
- (C) 1:2
- (D) 2:1
正確答案:B
詳解:匝數比=一次匝數:二次匝數=500:1500=1:3。
某200伏、1000瓦之電熱器,其電阻絲為多少歐姆?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:C
詳解:R=V²÷P=200²÷1000=40歐姆。
電容C、電感L及電阻R,三者串聯回路之共振頻率為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
有一功率因數為0.8之電路,已知其消耗功率為80kW,則其相對應之無效功率為多少kVAR?
- (A) 40
- (B) 60
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:B
詳解:視在功率S=80÷0.8=100kVA,無效功率Q=√(100²-80²)=60kVAR。
絕緣破壞電壓最低者為何種介質?
- (A) 瓷器
- (B) 橡膠
- (C) 空氣
- (D) 樹脂
正確答案:C
詳解:在常用絕緣介質中,空氣的絕緣破壞電壓最低,約3kV/mm。
一電熱爐當供電電壓較額定值高出10%時,則其輸入電力較額定值有何變化?
- (A) 增加10%
- (B) 減少10%
- (C) 增加21%
- (D) 減少21%
正確答案:C
詳解:P∝V²,電壓高10%時,P=1.1²=1.21倍,增加21%。
單相100伏特、60赫負載電流約為5安培,若其有效功率為400瓦特時,其功率因數為百分之多少?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:功率因數=P÷(VI)=400÷(100×5)=0.8,即80%。
有效功率為800kW,功率因數為0.8,則其視在功率為多少kVA?
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1200
正確答案:C
詳解:視在功率S=P÷pf=800÷0.8=1000kVA。
有2μf、4μf、5μf之電容器各一只接成串聯,則其總電容量約為多少μf?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 11
- (D) 20
正確答案:A
詳解:串聯:1/C=1/2+1/4+1/5=0.95,C≈1.05μF,約1μF。
總等效容量為2.5μf時,為一只5μf之電容器與多少μf電容器串聯連接?
- (A) 2.5
- (B) 5
- (C) 7.5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:串聯總容量2.5μF=5×C÷(5+C),解得C=5μF。
有一支110V 40W之日光燈已知其消耗功率為33W而電流為0.6安培,則該日光燈之功率因數為何?
- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 80%
- (D) 90%
正確答案:A
詳解:pf=P÷(VI)=33÷(110×0.6)=0.5,即50%。
8歐姆電阻與6歐姆電感串聯回路,若外加100V交流電壓時,則電流為多少安培?
- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12.5
正確答案:C
詳解:阻抗Z=√(8²+6²)=10Ω,I=100÷10=10A。
額定電壓200V、1kW之電熱器使用5分鐘時,其產生熱量約為多少仟卡?
- (A) 50
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:B
詳解:熱量=1000W×300秒×0.24=72000卡≈70仟卡。
有一20μf進相用電容器,當外加60赫、3000伏交流電壓時,其進相電流約為多少安培?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:C
詳解:I=V×2πf×C=3000×377×20×10⁻⁶≈22.6A,約22安培。
使用同一電源,40W高功因日光燈一盞比40W白熾燈泡之負載電流其關係為何?
- (A) 較大
- (B) 較小
- (C) 一樣
- (D) 無法比較
正確答案:A
詳解:日光燈有安定器損耗且功率因數低於1,同為40W時電流比白熾燈大。
有一100V、100W燈泡接於120V電路時,消耗電力為多少瓦特?
- (A) 80
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 144
正確答案:D
詳解:P∝V²,R=100²÷100=100Ω,P=120²÷100=144W。
與銅線同一長度,相同電阻的鋁線,其截面積約為銅線之多少倍?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.6
- (D) 2
正確答案:C
三相三線式3300伏高壓配電線路已知電流為100A,功率因數為0.9,則其電功率約為多少kW?
- (A) 291
- (B) 330
- (C) 513
- (D) 621
正確答案:C
詳解:P=√3×V×I×pf=1.732×3300×100×0.9≈514kW,約513kW。
三相三線式6kV高壓配電線路,已知線路電流為100A,電力為900kW,則其功率因數約為多少?
- (A) 86%
- (B) 90%
- (C) 95%
- (D) 98%
正確答案:A
詳解:pf=P÷(√3VI)=900÷(1.732×6×100)≈0.866,約86%。
利用直流電橋回路可做下列何種測定?
- (A) 阻抗
- (B) 電阻
- (C) 感抗
- (D) 容抗
正確答案:B
詳解:直流電橋(如惠斯登電橋)利用平衡條件測量電阻。
單相110V、3kW電熱器與單相220V、5kW電熱器其電阻值之比例為何?
- (A) 1:2
- (B) 1:3
- (C) 3:5
- (D) 5:12
正確答案:D
詳解:R=V²÷P:110²÷3000:220²÷5000=4.03:9.68=5:12。
某一6歐姆之純電阻與容抗8歐姆之電容器串聯,其總阻抗為多少歐姆?
- (A) 2
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 14
正確答案:C
詳解:Z=√(6²+8²)=10歐姆。
電源頻率由50赫變為60赫時,下列何種器具不受影響?
- (A) 變壓器
- (B) 電熱器
- (C) 日光燈
- (D) 電容器
正確答案:B
詳解:電熱器為純電阻,與頻率無關;變壓器、日光燈、電容器皆受頻率影響。
交流正弦波最大值為60安培的電流,其有效值為多少安培?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下列材質之電阻係數何者最大?
- (A) 鋁
- (B) 銅
- (C) 鎳鉻
- (D) 銀
正確答案:C
詳解:鎳鉻合金電阻係數大,常用作電熱線;銀、銅、鋁導電性佳,電阻係數小。
額定容量1.5kW、100V之電熱器若使用在90V之電路上時,其消耗功率約為多少kW?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:P∝V²,P=1.5×(90÷100)²=1.215kW,約1.2kW。
頻率為f週/秒,其角頻率(ω)等於多少徑度/秒?
- (A) 2πf
- (B) 2π/f
- (C) πf
- (D) 1/2πf
正確答案:A
詳解:角頻率ω=2πf(徑度/秒)。
額定電壓100V容量2kW及1kW的電熱器,串接於200V電源時,1kW電熱器之端電壓約為多少伏特?
- (A) 70
- (B) 100
- (C) 130
- (D) 150
正確答案:C
詳解:2kW電熱器R=5Ω,1kW者R=10Ω;串聯分壓:200×10÷15≈133V,約130V。
某電氣設備輸入5000焦耳的能量,其中700焦耳損失掉,則此設備之效率為多少?
- (A) 12.3%
- (B) 14%
- (C) 86%
- (D) 87.7%
正確答案:C
詳解:效率=(5000-700)÷5000=86%。
導體表面之表面電荷密度,在導體表面曲度較大處,其電荷之表面密度變化為何?
- (A) 亦大
- (B) 亦小
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:導體表面曲度愈大(愈尖),表面電荷密度愈大,故尖端放電。
一直流馬達輸出功率為2HP,效率為87%,則輸入功率為多少kW?
- (A) 1.03
- (B) 1.23
- (C) 1.45
- (D) 1.71
正確答案:D
詳解:輸入功率=2×0.746÷0.87≈1.71kW。
電池的容量敘述下列何者正確?
- (A) 電壓與電流之乘積
- (B) 電壓與時間之乘積
- (C) 電流與時間之乘積
- (D) 電流平方與時間之乘積
正確答案:C
詳解:電池容量以安培小時(Ah)表示,是電流與時間的乘積。
用戶設有100瓦電燈3盞、60瓦電燈5盞、40瓦電燈10盞,若每燈每天平均用電3小時,每月以30日計,電費每度為2元,則每月應付電費為多少元?
- (A) 120
- (B) 140
- (C) 160
- (D) 180
正確答案:D
詳解:功率共300+300+400=1000W,1kW×3h×30日=90度,90×2=180元。
一電熱器其電阻為10Ω接100V之電源,連續使用10小時,所消耗電能為多少度?
- (A) 10
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:A
詳解:P=V²÷R=100²÷10=1000W,1kW×10h=10度。
200V、20Hp直流分激電動機之效率為74.6%,滿載電流為多少安培?
- (A) 61
- (B) 72
- (C) 81
- (D) 100
正確答案:D
詳解:輸入功率=20×746÷0.746=20000W,I=20000÷200=100A。
30kW直流發電機,在滿載下效率為90%,其滿載時之總損失約為多少kW?
- (A) 5
- (B) 4.5
- (C) 4
- (D) 3.3
正確答案:D
詳解:輸入=30÷0.9≈33.3kW,損失=33.3-30≈3.3kW。
某電線若其線徑由1.6㎜增為3.2㎜,則其電阻值應為原來的多少倍?
- (A) 4
- (B) 2
- (C) 1/2
- (D) 1/4
正確答案:D
詳解:R∝1/d²,線徑變2倍,截面積變4倍,電阻變為1/4。
一導線拉長3倍後的電阻等於原來的多少倍?
- (A) 9
- (B) 3
- (C) 1/3
- (D) 1/9
正確答案:A
詳解:長度變3倍同時截面積變1/3,電阻變為3×3=9倍。
鋁的導電率約為標準銅導電率的多少百分比?
- (A) 45
- (B) 61
- (C) 71.6
- (D) 81
正確答案:B
詳解:以標準銅導電率為100%,鋁約為61%。
100伏5瓦之電燈泡其電阻為多少歐姆?
- (A) 0.05
- (B) 20
- (C) 500
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:R=V²÷P=100²÷5=2000歐姆。
溫度升高時絕緣電阻將有何種變化?
- (A) 減少
- (B) 增大
- (C) 不變
- (D) 高低不穩定
正確答案:A
詳解:溫度升高時絕緣材料的絕緣電阻會下降(減少)。
導線截面積250MCM相當於公制多少平方公厘?
- (A) 125
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:A
詳解:1MCM≈0.5067mm²,250MCM≈127mm²,約125平方公厘。
某110V、100W燈泡,若不慎接上220V電源,則瞬間電流量為原來之多少倍?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:A
詳解:電阻不變,電壓變2倍,電流也變為2倍。
設一電機於使用前,測得其線圈電阻為3歐姆,使用後測得其電阻為3.6歐姆。若室溫為攝氏20度,則此電機於使用後線圈溫度升高約為攝氏多少度?
- (A) 51
- (B) 61
- (C) 71
- (D) 81
正確答案:C
詳解:R₂÷R₁=(234.5+t₂)÷(234.5+20)=1.2,t₂≈71度。
額定110V、100W之燈泡,如不慎接上220V電源,則瞬間產生之熱量為正常之多少倍?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:B
詳解:熱量∝V²,電壓變2倍,熱量變為4倍。
精密儀表所用電阻器必須採用下列何者?
- (A) 誤差率大
- (B) 電阻係數較小
- (C) 溫度係數大
- (D) 溫度係數小
正確答案:D
詳解:精密儀表電阻器須溫度係數小,使阻值不隨溫度變化,確保準確。
甲變電所至乙變電所的輸電線負載電流200安培時,線路損失100仟瓦,若輸電線電流變為300安培時,則線路損失變為多少仟瓦?
- (A) 66.6
- (B) 160
- (C) 225
- (D) 300
正確答案:C
詳解:線路損失∝I²,100×(300÷200)²=225kW。
相同電容值之電容器n個串聯,其總電容量為並聯時總電容量之多少倍?
- (A) n
- (B) n²
- (C) 1/n²
- (D) 1/n
正確答案:C
詳解:串聯Ct=C/n,並聯Ct=nC,比值=(C/n)÷(nC)=1/n²。
電線之電阻值與其截面積之關係成何種關係?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:B
詳解:R=ρL/A,電阻與截面積成反比。
在交流電路中,電容性負載之電流與電壓間關係為何?
- (A) 電流超前電壓
- (B) 電壓超前電流
- (C) 電流與電壓同相
- (D) 兩者無關聯
正確答案:A
詳解:電容性負載的電流超前電壓90度。
200W燈泡5盞,每天使用2小時,則每月(30日)共用電多少度?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:D
詳解:200W×5盞=1kW,1kW×2h×30日=60度。
100V、200W白熾燈其燈絲電阻為多少Ω?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:R=V²÷P=100²÷200=50歐姆。
熱水器之電源電壓較額定電壓低10%,則其負載會較額定減少多少%?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 19
- (D) 30
正確答案:C
詳解:P∝V²,電壓為0.9倍時,功率為0.81倍,減少19%。
某工廠負載300kW,功率因數滯後0.6,今欲改善功率因數至1.0,則應加之電容器容量為多少kVAR?
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:B
詳解:S=300÷0.6=500kVA,Q=400kVAR;改善至1.0須補償400kVAR。
使用600/5A之比流器(CT),測得二次側電流為4A,則一次側電流為多少A?
- (A) 300
- (B) 360
- (C) 420
- (D) 480
正確答案:D
詳解:一次電流=4×(600÷5)=480A。
三相Y接線之電動機,若相電壓為220V,則線電壓為多少V?
- (A) 110
- (B) 190
- (C) 220
- (D) 380
正確答案:D
詳解:Y接線線電壓=√3×相電壓=1.732×220≈380V。
三相感應電動機之銘牌標示電壓為220V,頻率為60Hz,輸出為5Hp,轉子轉速為1745rpm,則此電動機之極數為幾極?
- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:A
詳解:轉速1745略低於1800,同步轉速1800=120×60÷P,P=4極。
三相感應電動機之旋轉方向係依何而定?
- (A) 轉部電流
- (B) 轉部電壓
- (C) 定部旋轉磁場方向
- (D) 負載
正確答案:C
詳解:三相感應電動機的旋轉方向由定部旋轉磁場的方向決定。
三相鼠籠式感應電動機之起動轉矩與下列何者平方成正比?
- (A) 電流
- (B) 電功率
- (C) 外加電壓
- (D) 功率因數
正確答案:C
詳解:起動轉矩與外加電壓的平方成正比。
變壓器一次側繞組匝數若減少20%,則二次側繞組之感應電動勢有何變化?
- (A) 升高25%
- (B) 降低25%
- (C) 升高20%
- (D) 降低20%
正確答案:A
詳解:E∝V÷N,一次匝數減為0.8倍,磁通與感應電動勢升為1/0.8=1.25倍,升高25%。
佛來明右手定則又稱為何種定則?
- (A) 發電機定則
- (B) 安培定則
- (C) 螺旋定則
- (D) 電動機定則
正確答案:A
詳解:佛來明右手定則用於判斷發電機感應電動勢方向,故稱發電機定則。
三相感應電動機之轉差率,會因負載增加而產生何種變化?
- (A) 減少
- (B) 不變
- (C) 變大
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:負載增加時轉子轉速下降,轉差率變大。
兩條額定容量為110V、400W電熱線,串接在110V電源上,其消耗功率為多少瓦特?
- (A) 800
- (B) 600
- (C) 400
- (D) 200
正確答案:D
詳解:兩條串聯各分得55V,總電阻為2R,P=110²÷(2×30.25)=200W。
兩條額定容量為110V、400W電熱線,串接在220V電源上,其消耗功率為多少瓦特?
- (A) 800
- (B) 600
- (C) 400
- (D) 200
正確答案:A
詳解:每條分得110V,各消耗400W,合計800W。
一台三相220V鼠籠式感應電動機,於全壓啟動時,啟動電流為60A,若採用Y-△啟動,則啟動電流約為多少安培?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:B
詳解:Y-△起動電流為全壓起動的1/3,60÷3=20A。
三相鼠籠式感應電動機做Y-△啟動時其啟動轉矩會降低,成為全壓啟動時之多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
敘述變壓器的效率,以下何者正確?
- (A) 輸入功率與輸出功率之比
- (B) 輸出功率與輸入功率之比
- (C) 輸入功率與損失之比
- (D) 輸出功率與損失之比
正確答案:B
詳解:效率=輸出功率÷輸入功率×100%。
三台單相變壓器,每台容量5kVA,接成△-△接線,供給12kVA三相平衡負載,若其中一台故障,其餘兩台繼續負擔全部負載時,其總過載量為多少kVA?
- (A) 2
- (B) 2.828
- (C) 3
- (D) 3.34
正確答案:D
詳解:V接線容量=√3×5≈8.66kVA,負載12kVA,過載12-8.66≈3.34kVA。
電熱器之電阻為100Ω,通過3A電流,若使用3分鐘,則該電熱器產生之熱量為多少卡?
- (A) 900
- (B) 2700
- (C) 162000
- (D) 38880
正確答案:D
詳解:H=0.24I²Rt=0.24×9×100×180=38880卡。
有一功率因數為0.8之交流電路,有效功率為40kW,則其無效功率為多少kVAR?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:S=40÷0.8=50kVA,Q=√(50²-40²)=30kVAR。
8Ω電阻與6Ω感抗,串聯後接於100V交流電源,其有效功率為多少瓦特?
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1250
正確答案:B
詳解:Z=10Ω,I=10A,P=I²R=100×8=800W。
三相4極感應電動機,電源頻率為60Hz,測得轉速為1710rpm,則轉子之感應頻率為多少赫茲(Hz)?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:A
詳解:同步轉速1800,轉差率=(1800-1710)÷1800=5%,轉子頻率=60×0.05=3Hz。
在交流RLC電路上,若電阻為30Ω,感抗為30Ω、容抗為70Ω,則此電路之總阻抗為多少歐姆?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 130
正確答案:C
詳解:Z=√(30²+(30-70)²)=√(900+1600)=50歐姆。
三相220V、60Hz、6P、20Hp之感應電動機,在額定電流及頻率下,滿載轉差率為5%,則其滿載轉子轉速為多少rpm?
- (A) 1140
- (B) 1152
- (C) 1164
- (D) 1200
正確答案:A
詳解:同步轉速=120×60÷6=1200,轉子轉速=1200×0.95=1140rpm。
某工廠負載之有效電力為1600kW,無效電力亦為1600kVAR,如欲改善功率因數至0.8,則應加裝之電容器為多少kVAR?
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 800
正確答案:C
詳解:原S=1600√2,目標pf0.8時Q=1600×0.75=1200,需補1600-1200=400kVAR。
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
- (A) 一次電流增加
- (B) 匝數比不變
- (C) 二次電流增加
- (D) 鐵損增加
正確答案:D
詳解:電源電壓與頻率一定時鐵損基本不變,不會隨負載增加而增加。
單相110V,1Hp電動機,效率為0.75,功率因數亦為0.75,則滿載電流約為多少安培?
- (A) 24
- (B) 19
- (C) 12
- (D) 7
正確答案:C
詳解:輸入功率=746÷0.75≈995W,I=995÷(110×0.75)≈12A。
三相感應電動機全壓啟動電流為200A,若接自耦變壓器把電源電壓降低50%,則啟動電流變成多少安培?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:自耦變壓器降壓50%,電動機端電流減半,電源側電流為電壓比的平方:200×0.25=50A。
線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式(夾式)電流表任鉤其中二線量測電流時,測得電流為多少安培?
- (A) 30
- (B) 20
- (C) 10
- (D) 0
正確答案:C
詳解:平衡三相任兩線合鉤,電流向量和等於第三線電流,故仍為10A。
兩台10kVA單相變壓器做V-V接線,若增加一台相同容量變壓器,將其接成△-△接線,則變壓器的輸出容量可增加約多少kVA?
- (A) 10
- (B) 12.7
- (C) 16.8
- (D) 22.4
正確答案:B
詳解:V-V容量=√3×10≈17.3kVA;三台△-△為30kVA,增加約30-17.3=12.7kVA。
3300/110V單相變壓器,當分接頭置於3450V位置時,二次側電壓為105V,則此時一次側電壓約為多少伏特?
- (A) 3295
- (B) 3450
- (C) 3555
- (D) 3615
正確答案:A
詳解:變比為3450÷110,一次電壓=105×(3450÷110)≈3293V,約3295V。
變壓器接成Y接時,下列敘述何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
三相三線電路使用電流切換開關(AS)測量線路電流時,若AS接地點選擇錯誤,當切至OFF檔時所顯示的是哪一相電流?
- (A) R
- (B) S
- (C) T
- (D) 零
正確答案:B
詳解:依官方答案,AS接地點選錯時,切至OFF檔所顯示的是S相電流。
正弦交流電壓,有效值為110V,則其峰值電壓為多少伏特?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
太陽光電系統儲能蓄電池組最大充電電流乘以1小時所得之值,小於蓄電池額定容量(安培小時)之百分之多少者,可免充電控制?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 30
正確答案:A
詳解:依規範,最大充電電流×1小時小於蓄電池額定容量3%者,可免設充電控制。
下列何種系統能將用電資料透過資通訊(ICT)技術傳送回電力公司控制中心系統(MDMS),進行電費計算自動化、巨量資料(Big Data)等相關應用?
- (A) 自動發電控制(AGC)
- (B) 自動電壓調整器(AVR)
- (C) 自動頻率控制(Automatic Frequency Control)
- (D) 先進讀表基礎設施(AMI)
正確答案:D
詳解:先進讀表基礎設施(AMI)透過通訊技術將用電資料傳回電力公司MDMS進行計費與分析。
電業計費用數位電子式電表不可量測和記錄下列何種資料?
- (A) 電壓/電流
- (B) 有效/無效電力度數
- (C) 電力諧波因數
- (D) 有效/無效電力需量
正確答案:C
詳解:計費用電子式電表可量測記錄電壓、電流、電力度數與需量,電力諧波因數不在其內。
下列何種電業計費用電表具有遠端抄讀表、遙控時間電價程式更新的功能?
- (A) 磁浮式瓦時計
- (B) 電子式電表
- (C) 智慧型AMI電表
- (D) 數位式瓦時計
正確答案:C
詳解:具遠端抄表與遙控時間電價程式更新功能的是智慧型AMI電表。
智慧型電表不具有下列何種功能?
- (A) 繳費
- (B) 遙控時間電價
- (C) 用電事故回報
- (D) 竊電偵測
正確答案:A
詳解:智慧型電表具遙控時間電價、事故回報與竊電偵測,但不具繳費功能。
電業計費用電子式電表不具有下列何種功能?
- (A) 遠端抄讀表
- (B) 時間電價
- (C) 韌體更新
- (D) 需量反應
正確答案:A
詳解:依官方答案,計費用電子式電表本身不具遠端抄讀表功能,該功能屬智慧型AMI電表。
傳統機械式電表(磁浮式瓦時計)不包含有下列那些裝置?
- (A) 鋁質轉盤
- (B) 電量轉換裝置
- (C) 計量記錄裝置
- (D) 類比數位轉換裝置
正確答案:D
詳解:機械式電表由鋁質轉盤、電量轉換與計量記錄裝置組成,不含類比數位轉換裝置。
電業計費用電子式電表不包含有下列那些裝置?
- (A) 通訊及控制系統
- (B) 微電腦
- (C) LCD顯示裝置
- (D) 類比數位轉換裝置
正確答案:A
詳解:依官方答案,計費用電子式電表有微電腦、LCD與類比數位轉換,但不含通訊及控制系統。
下列何者不是電子數位型電表的特點?
- (A) 精確度高
- (B) 測試速度快
- (C) 數據處理慢
- (D) 消耗功率大
正確答案:C
詳解:電子數位型電表精確度高、測試快、處理數據也快;數據處理慢不是其特點。
數位式電表的電流訊號是由下列何種器具取得?
- (A) 分壓電阻器
- (B) 分流電阻器
- (C) 比壓器
- (D) 電容器
正確答案:B
詳解:數位式電表的電流訊號由分流電阻器取得,電壓則用分壓電阻。
接地檢漏器的構造,二次側係利用三只PT接成下列那種連接?
- (A) Y形
- (B) Δ形
- (C) 開Δ形
- (D) 開Y型
正確答案:C
詳解:接地檢漏器二次側以三只PT接成開Δ,零相電壓出現在開口處以偵測接地。
諾頓等效電路其中電流源Io=5安,等效電阻Ro=4歐姆,將其轉換為戴维寧等效電路時,下列敘述何者是正確?
- (A) 戴維寧等效電壓為20伏
- (B) 戴维寧等效電壓為2伏
- (C) 戴維寧等效電阻為4歐姆
- (D) 戴維寧等效電阻為40歐姆
正確答案:AC
詳解:戴維寧電壓=Io×Ro=5×4=20V,戴維寧電阻=Ro=4歐姆。
下列何者能用來測試變壓器極性的試驗方法?
- (A) 直流電壓法
- (B) 交流電壓法
- (C) 標準變壓器比較法(或保險絲法)
- (D) 短路試驗法
正確答案:ABC
詳解:變壓器極性可用直流電壓法、交流電壓法、比較法(保險絲法)測試;短路試驗測銅損。
下列何者是自耦變壓器的特點?
- (A) 變壓比一般超過1比50以上
- (B) 輸出容量可提高
- (C) 漏電抗可減少
- (D) 效率可提高
正確答案:BCD
詳解:自耦變壓器因部分繞組共用,輸出容量可提高、漏電抗與損失少、效率較高;變壓比不宜過大。
設單相變壓器匝數比a=N₁/N₂,請問下列三相連接組合中何者可昇壓或降壓倍?

- (A) Δ-Δ
- (B) Δ-Y
- (C) Y-Δ
- (D) Y-Y
正確答案:BC
詳解:依官方答案,Δ-Y與Y-Δ接線的線電壓比含有√3倍,故可昇壓或降壓√3a倍。
下列對同步發電機並聯運轉的敘述何者正確?
- (A) 相序相同
- (B) 頻率相同
- (C) 電壓相同
- (D) 調整發電機激磁電流可改變其有效功率的分配
正確答案:ABC
詳解:並聯運轉須相序、頻率、電壓相同;調整激磁電流改變的是無效功率,非有效功率。
下列對同步電動機V型曲線的敘述何者是正確?
- (A) 速度與時間的關係曲線
- (B) 激磁場電流與電樞電流的關係曲線
- (C) 在曲線谷點正常激磁電流時,功率因數為零
- (D) 當激磁電流大於正常激磁電流時,功率因數小於1且越前功因
正確答案:BD
詳解:V型曲線是激磁電流與電樞電流關係;激磁過大時功率因數超前,谷點時功率因數為1。
某50馬力,440伏三相鼠籠式感應電動機,定部作Δ連接,有六條引出線,可供Y-Δ啟動之用,直接全壓啟動之電流為378安,轉矩為240磅呎,請問Y-Δ啟動時下列何者為正確?
- (A) 起動電流為63安
- (B) 起動電流為126安
- (C) 起動轉矩為80磅呎
- (D) 起動轉矩為120磅呎
正確答案:BC
詳解:Y-Δ啟動電流與轉矩皆為全壓的1/3:378÷3=126A,240÷3=80磅呎。
下列敘述何者不正確?
- (A) 電感元件之電壓與電流時間改變率成正比
- (B) 電容元件之電壓與電流時間積分值成反比
- (C) 電感元件之電壓與電感值大小成反比
- (D) 電容元件之電壓與電容值大小成正比
正確答案:BCD
詳解:電感電壓與電流變化率及L成正比;電容電流與電壓變化率成正比,b、c、d敘述不正確。
有關直流電動機之敘述,下列何者是正確?
- (A) 電流加倍時,若端電壓一定,則反電勢必上升
- (B) 轉速加倍時,反電勢加倍
- (C) 磁通加倍時,反電勢加倍
- (D) 直流電動機的維護較感應電動機困難
正確答案:BCD
詳解:反電勢E=KφN,與磁通及轉速成正比;直流電動機有電刷換向器,維護比感應電動機難。
設有一複激式直流發電機的接線板,用歐姆計測試其電阻,結果為R₁₂>R₅₆>R₃₄,則下列敘述何者正確?
- (A) 1、2為串激磁場繞阻
- (B) 3、4為並激磁場繞阻
- (C) 5、6為電樞繞阻
- (D) 3、4為串激磁場繞阻
正確答案:CD
詳解:複激式發電機:電樞電阻最小者為5、6;串激場阻值也很小,依測值3、4為串激場繞組。
下列設備何者可以用來改善發電廠或工廠配電系統的功率因數?
- (A) 感應電動機
- (B) 同步電動機
- (C) 電力電容器
- (D) 靜態虛功率補償器(STACOM)
正確答案:BCD
詳解:同步電動機(過激磁)、電力電容器與靜態虛功率補償器可供應無效功率,改善功率因數。
有關雙繞組鐵心變壓器作短路及開路試驗之敘述何者正確?
- (A) 開路試驗可測得滿載銅損
- (B) 短路試驗可測得鐵損
- (C) 短路試驗數據可計算等效阻抗
- (D) 開路試驗時電壓需加到變壓器之額定電壓
正確答案:CD
詳解:短路試驗可得銅損與等效阻抗;開路試驗在額定電壓下進行,可測得鐵損。
下列有關可程式控制器(PLC)與繼電器(Relay)之比較,何者正確?
- (A) PLC之配線簡單
- (B) PLC之維修容易,壽命較短
- (C) PLC所佔空間小
- (D) PLC使用軟體控制可與電腦連線使用
正確答案:ACD
詳解:PLC配線簡單、體積小,並可用軟體控制並與電腦連線;壽命比繼電器長。
下列何者是變壓器絕緣油應具備的條件?
- (A) 比重輕、黏度低
- (B) 絕緣能力佳
- (C) 引火點高、凝固點高
- (D) 化學性質安定
正確答案:ABD
詳解:絕緣油須比重輕、黏度低利散熱,絕緣能力佳、化學性質安定;凝固點應低,不是高。
低壓配電盤的配線方式有下列哪幾種?
- (A) 平排配線
- (B) 磁珠配線
- (C) 線束配線
- (D) 線槽配線
正確答案:ACD
詳解:低壓配電盤配線方式有平排配線、線束配線與線槽配線,沒有磁珠配線。
下列對一般工業配電之控制電路採用導線之顏色何者正確?
- (A) 直流控制電路採用藍色
- (B) 交流控制電路採用黃色
- (C) 直流、交流均採用紅色
- (D) 直流、交流均採用綠色
正確答案:AB
詳解:依官方答案,工業配電控制電路導線顏色:直流控制用藍色,交流控制用黃色。
n處起動控制工業配電線路之ON和OFF按鈕開關需要多少個?
- (A) ON只能一個
- (B) ON要n個
- (C) OFF只能一個
- (D) OFF要n個
正確答案:BD
詳解:多處控制:ON按鈕為並聯,需n個;OFF按鈕為串聯,亦需n個。
下列何者對避雷器的敘述不正確?
- (A) 保護角上限80度
- (B) 接地線可用金屬管掩護
- (C) 開始放電電壓值得高於任何絕緣體所能忍受的電壓
- (D) 接地電阻應保持在10Ω以下
正確答案:ABC
詳解:避雷器保護角、放電電壓都有限制:開始放電電壓須低於絕緣體耐壓;a、b、c敘述不正確。
下列何者為系統或設備接地之目的?
- (A) 防止感電
- (B) 當做供電迴路
- (C) 提高系統穩定度
- (D) 防止靜電感應干擾
正確答案:ACD
詳解:系統或設備接地目的在防止感電、提高系統穩定度及防止靜電感應干擾,不是當供電迴路。
下列何者為配電線路功率因數改善可獲得的利益?
- (A) 提高負載的功率因數
- (B) 減少線路電力損失
- (C) 增加供電系統容量
- (D) 減少線路壓降改善供電線路的電壓調整率
正確答案:BCD
詳解:改善功率因數可減少線路電流,降低損失與壓降,並增加供電容量。
使用計費用比流器(CT),下列敍述何者正確?
- (A) 二次側額定電流為5A
- (B) 二次側平時應保持開路
- (C) 一次側係與待測線路串聯
- (D) 二次側應加以接地
正確答案:ACD
詳解:計費用CT二次額定5A,一次與線路串聯,二次應接地;二次側不可開路。
某20kVA、2200/220伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:Eoc=220V、Ioc=2.5A、Poc=220W,高壓側做短路試驗紀錄如下:Esc=50V、Isc=9A、Psc=720W,請問下列何者正確?
- (A) 鐵損電流0.625A
- (B) 鐵損為220W
- (C) 銅損為720W
- (D) 功率因數為1時,滿載效率為95.5%
正確答案:BCD
詳解:開路試驗Poc=220W即鐵損,短路Psc=720W即銅損;效率=20000÷(20000+220+720)≈95.5%。
某戴维寧等效電路,其中等效電壓為Eth=20伏,等效電阻為10歐姆,外接負載電阻RL,請問下列何者為正確?
- (A) RL=20歐姆時可得最大功率轉移
- (B) 負載最大功率為10瓦
- (C) 在最大功率轉移之下,RL兩端電壓為10伏
- (D) 最大功率轉移的條件為RL=Rth
正確答案:BCD
詳解:RL=Rth=10歐姆時有最大功率,P=Eth²÷(4Rth)=400÷40=10W,RL電壓為10V。
自激式直流發電機無法建立電壓之原因,下列何者正確?
- (A) 鐵心剩磁太小
- (B) 場繞組之電阻小於臨界場電阻值
- (C) 原動機之轉速低於臨界轉速
- (D) 場繞組接線錯誤及電刷與換向器接觸不良
正確答案:ACD
詳解:剩磁太小、轉速低於臨界轉速、接線錯誤或電刷接觸不良,都會使發電機無法建壓。
某冷氣機一台,接於1ψ2W 220伏電源,今以夾式電表測得其電流值為15安,設該機功因為0.8落後,若連續使用10小時,每度電費5元,則下列何者正確?
- (A) 總消耗電功率為1.32kW
- (B) 總消耗電度為26.4kWh
- (C) 總消耗電度為13.2kWh
- (D) 總需電費為132元
正確答案:BD
詳解:P=220×15×0.8=2.64kW;10小時=26.4度;電費=26.4×5=132元。
三個電阻值為R的電阻器,作不同連接時之電阻,下列敘述何者正確?
- (A) 串聯之總電阻為3R
- (B) 並聯之總電阻為R/3
- (C) Δ連接時任意兩線間之總電阻為2R
- (D) Y連接時任意兩線間之總電阻為2R
正確答案:ABD
詳解:串聯3R、並聯R/3;Y連接兩線間為2R;Δ連接兩線間為R∥2R=2R/3。
三個電容值為C的電容器,作不同連接時之電容值,下列敘述何者正確?
- (A) 串聯之總電容為3C
- (B) 並聯之總電容為C/3
- (C) Δ連接時任意兩線間的總電容為3C/2
- (D) Y連接時任意兩線間的總電容為C/2
正確答案:CD
詳解:Δ連接兩線間C並聯串聯的C/2,得3C/2;Y連接兩線間為C/2;串聯為C/3。
三個電感值為L且不具互感的電感器,作不同連接時之電感值下列敘述何者正確?
- (A) 串聯之總電感為3L
- (B) 並聯之總電感為L/3
- (C) Δ連接時任意兩線間的總電感為3L/2
- (D) Y連接時任意兩線間的總電感為2L
正確答案:ABD
詳解:電感串聯3L、並聯L/3、Y連接兩線間2L;Δ連接兩線間為2L/3。
電阻為8Ω、電感抗為10Ω、電容抗為4Ω,若將其串聯連接外加100伏60Hz的交流電壓,請問下列何者為正確?
- (A) 總阻抗為10Ω
- (B) 總電流為10安
- (C) 總功率為600瓦
- (D) 電路之功率因數為0.8
正確答案:ABD
詳解:X=10-4=6,Z=√(8²+6²)=10Ω,I=10A,pf=8÷10=0.8,P=800W。
下列對感應電動機轉差率(S)的敘述何者是正確的?
- (A) S=1表示啟動
- (B) 0<S<1表示正常運轉
- (C) S>1表示發電機運轉
- (D) S<0表示制動機運轉
正確答案:AB
詳解:S=1表示轉子靜止(啟動),0<S<1為電動機正常運轉;S>1為制動、S<0為發電機。
以變頻器(Inverter)來控制感應電動機速率時,若欲維持磁通密度保持不變,則下列何者是正確?
- (A) 電壓和頻率之乘積為一定
- (B) 電壓/頻率之比值為一定
- (C) 可得定轉矩特性
- (D) 可得定馬力特性
正確答案:BC
詳解:變頻控制要維持磁通不變,須使電壓與頻率比(V/f)一定,可得定轉矩特性。
某單相3300/110變壓器作絕緣電阻的測定時,共需作下列哪些測定?
- (A) 一次繞阻對外殼之間
- (B) 二次繞阻對外殼之間
- (C) 一次繞阻對二次繞組之間
- (D) 一次繞阻對一次繞阻間
正確答案:ABC
詳解:絕緣電阻須測一次對外殼、二次對外殼及一次對二次之間。
下列何者為感應電動機改變速率的方法?
- (A) 改變定子繞阻外加電壓
- (B) 轉部繞阻外加變阻器
- (C) 外加可變電容器
- (D) 改變定子繞阻外加電壓頻率
正確答案:ABC
詳解:感應電動機調速可改變定子電壓、轉子加變阻器(繞線式),或改變電源頻率。
太陽能發電,下列敘述何者正確?
- (A) 利用電位差發電
- (B) 光能直接轉變成電能輸出
- (C) 無電磁波產生
- (D) 電能輸出為交流電
正確答案:ABC
詳解:太陽能電池利用光電效應將光能直接轉成直流電,無電磁波;輸出為直流電,需變流器轉交流。
變流器(Inverter)功能,下列敘述何者正確?
- (A) 改變電能電壓大小
- (B) 改變電能波形
- (C) 直流輸入電壓
- (D) 交流輸出電壓
正確答案:ABCD
詳解:變流器(Inverter)可將直流輸入轉為交流輸出,並改變電壓大小與波形。
太陽光電系統為進行組列之裝設及維修,應採哪些方法使組列及部分組列失效?
- (A) 強迫日照
- (B) 開路
- (C) 短路
- (D) 不透光外罩法
正確答案:BCD
詳解:太陽光電組列維修時,可用開路、短路或不透光外罩使其失效,不可強迫日照。
AMI (Advanced Metering Infrastructure)為智慧型電表基礎建設,一般會包含下列那些技術層面?
- (A) AMI智慧型電表
- (B) 通訊系統
- (C) 控制中心系統
- (D) 人工抄表
正確答案:ABC
詳解:AMI包含智慧型電表、通訊系統與控制中心系統;人工抄表不屬於AMI。
電業計費用數位電子式電表主要架構會包含下列何種裝置?
- (A) 電壓/電流感測器
- (B) 類比數位轉換器
- (C) 通訊系統
- (D) 微電腦
正確答案:ABD
詳解:數位電子式電表架構含電壓電流感測器、類比數位轉換器與微電腦,通訊系統屬智慧型電表。
智慧型AMI電表除有測量與記錄、通訊及附加功能,其附加功能包含下列何者?
- (A) 時間電價(TOU)
- (B) 大量記憶體(Load Profile)及雙向計量(購電、售電)
- (C) 事件記錄(如停、復電)、電力品質(如電壓監測…)
- (D) 計費保護(會因欠相停電而造成計費停止)
正確答案:ABCD
詳解:智慧型AMI電表附加功能包含時間電價、大量記憶體與雙向計量、事件記錄與電力品質、計費保護。
智慧電表主要建立在AMI電網架構之上,資料可上傳回電力公司,可以用以達成下列何種管理績效?
- (A) 提高電源管理績效
- (B) 提高電費管理績效
- (C) 提高故障管理績效
- (D) 營運效率無法提高
正確答案:ABC
詳解:AMI資料回傳可提升電源、電費與故障管理績效,營運效率因而提高。
電業計費用數位電子式電表與智慧型電表在系統架構上除量測功能和附加功能外,智慧型電表架構上會增加何種裝置?
- (A) 溫度感測器
- (B) 直流-直流轉換器
- (C) 通訊模組
- (D) 輸出入介面
正確答案:CD
詳解:智慧型電表相較數位電子式電表,架構上增加通訊模組與輸出入介面。
基本技能
一準確度為±2%之100mA類比式電表,當偏轉於50mA時,其誤差值為多為多少mA?
- (A) ±0.5
- (B) ±1
- (C) ±1.5
- (D) ±2
正確答案:D
詳解:誤差以滿刻度計:100mA×2%=±2mA,與偏轉位置無關。
一電流計,0~1A檔準確度為滿刻度之±1%,當測得一電流為0.5A,其誤差百分比為多少?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:C
詳解:誤差=1A×1%=0.01A,占讀數0.5A的0.01÷0.5=2%。
某三用電表,50V DC檔之準確度為滿刻度之±3%,當測得一電壓為10V DC,則該電壓之準確度範圍為何?
- (A) 9.70V~10.30V
- (B) 9.50V~10.50V
- (C) 9.00V~11.00V
- (D) 8.50V~11.50V
正確答案:D
詳解:誤差=50×3%=±1.5V,範圍為8.5V~11.5V。
一滿刻度=0.5mA、內阻Rm=1kΩ之基本電流表,其靈敏度為多少k Ω/V?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:靈敏度=1÷滿刻度電流=1÷0.5mA=2kΩ/V。
一20mA電流流經甲表,其指針偏轉量為1/2滿刻度,另以一30mA電流流經乙表,其指針偏轉量為1/3滿刻度,再以一40mA電流流經丙表,其指針偏轉量為1/4滿刻度,該三表之靈敏度何者最高?
- (A) 甲表最高
- (B) 乙表最高
- (C) 丙表最高
- (D) 三表均相同
正確答案:A
詳解:靈敏度=1÷滿刻度電流,甲表滿刻度40mA、乙90mA、丙160mA,甲最小故靈敏度最高。
某三用電表之靈敏度為5kΩ/V,當設定於AC 50V檔位時,其內電阻為多少kΩ?
- (A) 250
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2500
正確答案:A
詳解:內電阻=靈敏度×檔位電壓=5kΩ/V×50V=250kΩ。
使用滿刻度為300V容許誤差為±1.0%之電壓表測量一電路電壓,測得值為200V,則此指示值之誤差應不超過多少伏特?
- (A) 6
- (B) 4.5
- (C) 3
- (D) 2
正確答案:C
詳解:誤差以滿刻度計:300×1%=3V。
以三用電表量測某電阻之指示值,以不同測試檔測試時,指針指向何處所測得值較正確?
- (A) 偏左
- (B) 中間
- (C) 偏右
- (D) 任何位置皆一樣
正確答案:C
提高電表之內部電池電壓,則下列敘述何者較正確?
- (A) 提高電表之靈敏度
- (B) 增高電壓值之測量
- (C) 量測更低值之電阻器
- (D) 提高高阻值電阻器之測量靈敏度
正確答案:D
詳解:依官方答案,提高內部電池電壓可提高高阻值電阻測量的靈敏度。
某安培計滿刻度偏轉電流為1毫安,校正百分率為滿刻度電流之±5%,若該安培計讀數為0.35毫安時,其真實電流範圍為多少毫安?
- (A) 0.3325~0.3675
- (B) 0.30~0.40
- (C) 0~0.3675
- (D) 0~0.40
正確答案:A
詳解:依官方答案,讀數0.35mA時真實電流範圍為0.3325~0.3675mA(按讀數±5%計算)。
某安培計滿刻度偏轉電流為1毫安,誤差百分率為滿刻度電流之±5%,若該安培計讀數為0.35毫安時,其真實電流範圍為多少毫安?
- (A) 0.3325~0.3675
- (B) 0.3333~0.3684
- (C) 0~0.3675
- (D) 0~0.3684
正確答案:B
詳解:依官方答案,讀數0.35mA時真實電流範圍為0.3333~0.3684mA(以真值為基準計算)。
200Ω±6%之電阻器與電流表串接時,電流表測定電流值為15mA±1.5%,則該電阻之電壓降為3V±百分之多少?
- (A) 4
- (B) 4.5
- (C) 7.5
- (D) 9
正確答案:C
詳解:電壓降誤差百分率=電阻誤差6%+電流誤差1.5%=7.5%。
一只300mA電流表,其準確度為±2%,當讀數為120mA時,其誤差百分率為多少?
- (A) ±0.5
- (B) ±1
- (C) ±2
- (D) ±5
正確答案:D
詳解:誤差=300×2%=6mA,占讀數120mA的6÷120=5%。
準確度為滿刻度3%之電壓表,測得某節點電壓為90V,若該電壓表係置於150V檔位,則其指示之誤差百分比為多少?
- (A) 1.8
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:誤差=150×3%=4.5V,占讀數90V的4.5÷90=5%。
靈敏度為10kΩ/V之安培計,其半刻度之電流為多少微安?
- (A) 10
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:靈敏度10kΩ/V,滿刻度電流=1÷10k=100μA,半刻度為50μA。
一滿刻度為1mA、內阻為50Ω之電流表,如欲將其當滿刻度為6mA之電流表使用,其分流電阻應為多少歐姆?
- (A) 30
- (B) 25
- (C) 20
- (D) 10
正確答案:D
詳解:分流電阻=Rm÷(n-1)=50÷(6-1)=10歐姆。
比較二具三用電表之靈敏度,可概由其刻度標示情形配合選擇開關之何檔位看出?
- (A) 最小電阻檔
- (B) 最大電流檔
- (C) 最小電流檔
- (D) 電壓檔
正確答案:C
詳解:靈敏度是1÷滿刻度電流,故看最小電流檔的滿刻度即可比較。
導線附近放置磁針,當電流通過導線時,磁針發生偏轉,此現象稱之為何?
- (A) 電流之磁效應
- (B) 電磁感應
- (C) 磁感應
- (D) 磁動勢
正確答案:A
詳解:電流通過導線時周圍產生磁場使磁針偏轉,稱為電流的磁效應。
一電儀表之誤差百分率為5%,測得某一電阻為50Ω,則此電阻之真實值約為多少歐姆?
- (A) 47.6
- (B) 50.0
- (C) 52.4
- (D) 53
正確答案:A
詳解:依官方答案,真值約為50÷1.05≈47.6歐姆。
一般設計上,三用電表採用下列何種阻尼量測?
- (A) 略為欠阻尼
- (B) 臨界阻尼
- (C) 略為過阻尼
- (D) 恆值阻尼
正確答案:A
詳解:依官方答案,三用電表指針設計為略欠阻尼,以較快到達讀數位置。
有一直流電流表,其表頭滿刻度電流=15μA、內阻Rm=100Ω,若欲使該電流表測量滿刻度電流為30mA,則需在表頭並接一多少歐姆之低電阻?
- (A) 0.005
- (B) 0.05
- (C) 0.5
- (D) 5
正確答案:B
詳解:Rsh=Im×Rm÷(I-Im)=15μ×100÷(30m-15μ)≈0.05歐姆。
下列哪一項不是直流電壓表之基本特性?
- (A) 輸入阻抗低
- (B) 量度範圍可選擇
- (C) 裝有過載保護裝置
- (D) 有正負極性之分
正確答案:A
詳解:直流電壓表應有高輸入阻抗,以免影響被測電路。
半波整流電壓表之靈敏度最大只有直流電壓表的百分之多少?
- (A) 90
- (B) 75
- (C) 60
- (D) 45
正確答案:D
詳解:依官方答案,半波整流電壓表靈敏度最大為直流電壓表的45%。
全波整流電壓表之靈敏度最大只有直流電壓表的百分之多少?
- (A) 90
- (B) 75
- (C) 60
- (D) 45
正確答案:A
詳解:依官方答案,全波整流電壓表靈敏度最大為直流電壓表的90%。
一直流電壓以半波整流電壓表測試,則測得值約為原直流值之多少倍?
- (A) 0.363
- (B) 0.707
- (C) 1.11
- (D) 2.22
正確答案:D
詳解:依官方答案,半波整流電壓表測直流電壓時,讀值約為原直流值的2.22倍(=1÷0.45)。
波形因數之定義為何?
- (A) 峰值電壓/有效值電壓
- (B) 有效值電壓/平均值電壓
- (C) 峰值電壓/平均值電壓
- (D) 平均值電壓/有效值電壓
正確答案:B
詳解:波形因數=有效值÷平均值。
一正弦交流電壓之峰到峰電壓為100V,若以一均方根值(RMS)之交流電表測量此電壓讀數約為多少V?
- (A) 35
- (B) 50
- (C) 70
- (D) 140
正確答案:A
詳解:峰值=100÷2=50V,有效值=50÷1.414≈35V。
全波整流型交流電壓表之波形因數(F.F)約為多少?
- (A) 0.636
- (B) 0.707
- (C) 0.907
- (D) 1.11
正確答案:D
詳解:全波整流型波形因數=0.707÷0.636≈1.11。
半波整流型交流電壓表之波形因數(F.F)約為多少?
- (A) 2.22
- (B) 0.707
- (C) 0.636
- (D) 0.454
正確答案:A
詳解:半波整流型波形因數=0.707÷0.318≈2.22。
將三用表切換開關置於半波整流型ACV檔,量測一1.5V之直流電池,若電池極性使二極體截止(CUT OFF),則所測得電壓為多少V?
- (A) 3.3
- (B) 2.2
- (C) 1.1
- (D) 0
正確答案:D
詳解:二極體截止時沒有電流通過表頭,故指示為0V。
在電儀表的控制裝置裡,反轉轉矩之大小與動圈偏轉角度θ為何種關係?
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:B
詳解:控制(反轉)轉矩由彈簧產生,與偏轉角θ成正比。
熱偶式電表之偏轉轉矩與被測電流之有效值為何種關係?
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:熱偶式電表以熱效應為主,偏轉轉矩與電流有效值的平方成正比。
靜電式電表之偏轉轉矩與被測電壓為何種關係?
- (A) 平方成正比
- (B) 平方成反比
- (C) 成正比
- (D) 成反比
正確答案:A
詳解:靜電式電表的偏轉轉矩與被測電壓平方成正比。
下列何種電表僅適用於正弦交流電路?
- (A) 動鐵型
- (B) 整流型
- (C) 動圈型
- (D) 熱偶型
正確答案:B
詳解:整流型電表刻度依正弦波波形因數校準,僅適用正弦交流電路。
可動鐵片型電表係利用下列何種原理製成?
- (A) 電磁感應
- (B) 靜電效應
- (C) 電流相互間之作用力
- (D) 電壓效應
正確答案:A
詳解:依官方答案,可動鐵片型電表以電磁感應原理製成。
動力式電表之表頭裝置係指示電流之何種量測值?
- (A) 平均值
- (B) 峰值
- (C) 有效值
- (D) 峰對峰值
正確答案:C
詳解:電動力式電表轉矩與電流平方成正比,指示的是有效值。
以三用表量測某一電阻,經多次量測,所測得數據間接近之程度,稱之為何?
- (A) 精密度
- (B) 準確度
- (C) 解析度
- (D) 靈敏度
正確答案:A
詳解:多次量測結果間彼此接近的程度稱為精密度;與真值接近程度才是準確度。
以電阻計量測某一實際值為T歐姆之電阻,測得其值為M歐姆,則該電阻計之誤差率為何?
- (A) (T-M)/T
- (B) (M-T)/T
- (C) (T-M)/M
- (D) (M-T)/M
正確答案:B
詳解:誤差率=(測得值-真值)÷真值=(M-T)/T。
從事600V交連PE纜線之絕緣電阻測試工作,使用多少伏特級規格之高阻計最佳?
- (A) 500
- (B) 1,000
- (C) 1,500
- (D) 2,000
正確答案:A
詳解:600V級電纜絕緣測試,依官方答案使用500V級高阻計最適當。
某平衡負載三相三線6.6kVΔ接線之線路,其線電流與相電流之關係為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
維修某變壓器,於繞紮線圈時,不慎將其一次線圈匝數增加,則二次線圈端之電壓將如何變化?
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 負載增加則電壓升高,反之降低
正確答案:B
詳解:變壓器二次電壓=一次電壓×N₂/N₁,一次匝數增加,二次電壓降低。
以600/5A比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際流經該導線之電流為多少安培?
- (A) 600
- (B) 450
- (C) 360
- (D) 240
正確答案:C
詳解:實際電流=3×(600÷5)=360A。
從事電線接續壓接工作,偶因施工不良引起事故,主要是因為接續點何者增大的原故?
- (A) 電阻
- (B) 電感
- (C) 電壓
- (D) 電容
正確答案:A
詳解:壓接不良使接續點接觸電阻增大,通電後發熱而引起事故。
下列何種試驗可測得變壓器之鐵損?
- (A) 開路試驗
- (B) 短路試驗
- (C) 耐壓試驗
- (D) 額定負載試驗
正確答案:A
詳解:開路試驗在額定電壓下進行,銅損可忽略,瓦特計讀數即鐵損。
變壓器之短路試驗是測定變壓器之何種數值?
- (A) 負載因數
- (B) 功率因數
- (C) 銅損
- (D) 鐵損
正確答案:C
詳解:短路試驗電流為額定值,鐵損可忽略,用以測定銅損。
點滅器之主要元件光敏電阻係以CdS做成,當強光照射時,其電阻值產生何種變化?
- (A) 最大
- (B) 最小
- (C) 變大再變小
- (D) 變小再變大
正確答案:B
詳解:CdS光敏電阻受強光照射時電阻值變到最小。
設負載電阻不變而電壓加倍時,負載容量增加為原來之若干倍?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8
正確答案:C
詳解:P=V²÷R,電阻不變、電壓加倍,容量變為2²=4倍。
量測之標準器除國際標準器外,下列何者不是量測標準器?
- (A) 時間標準器
- (B) 主標準器(原器)
- (C) 副標準器(副原器)
- (D) 工作標準器
正確答案:A
詳解:量測標準器分為國際標準器、主標準器、副標準器及工作標準器,時間標準器不屬此分類。
某一類比式電壓表,滿刻度電壓為300V時之誤差為1%,則讀數為150V時之誤差值為多少伏特?
- (A) 1.0
- (B) 1.5
- (C) 2.0
- (D) 3.0
正確答案:D
詳解:類比表誤差以滿刻度計:300×1%=3V,與讀數大小無關。
某類比式電壓表之滿刻度電壓為200V共有200格刻度,且可讀到1/2刻度,則其解析度為若干伏特?
- (A) 1/4
- (B) 1/2
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:B
詳解:滿刻度200V共200格,每格1V,可估讀半格,解析度為1/2伏特。
連接比壓器(PT)時,下列何者正確?
- (A) 一次繞組與低壓電路並聯
- (B) 二次繞組與瓦特表電壓線圈串聯
- (C) 低壓側勿須在某點接地
- (D) 二次繞組不可短路
正確答案:D
詳解:比壓器二次繞組不可短路,否則電流過大會燒毀。
低壓電路之絕緣電阻測定可使用500伏額定或250伏額定之何種計器?
- (A) 三用電錶
- (B) 接地電阻計
- (C) 相序計
- (D) 高阻計
正確答案:D
詳解:低壓電路絕緣電阻使用500V或250V額定之高阻計測定。
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他附有電壓線圈之設備,應由另一電路供應之,該電路之過電流保護裝置額定值不得超過多少安培?
- (A) 30
- (B) 20
- (C) 15
- (D) 10
正確答案:C
詳解:配電盤儀表、訊號燈、比壓器等電壓線圈設備,其電路過電流保護額定值不得超過15安培。
變比器二次線應按用戶用電設備裝置規則第三種接地施行接地,其接地導線應使用多少㎜²以上之絕緣導線?
- (A) 2.0
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:變比器二次線第三種接地,其接地導線依規定使用5.5mm²以上絕緣導線。
某PT二次側線電壓為100V,二次線路阻抗為40歐姆,則此PT之負擔為多少VA?
- (A) 6.4
- (B) 100
- (C) 250
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:PT負擔=V²÷Z=100²÷40=250VA。
有一100mA直流電流表,內阻為9歐姆,若欲擴大測量範圍至1A之負載電流,需並聯多少歐姆之分流器?
- (A) 1
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 90
正確答案:A
詳解:分流器Rsh=Rm÷(n-1)=9÷(10-1)=1歐姆。
電動力計型儀表偏轉角度與電流關係為何?
- (A) 成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 成反比
- (D) 平方成反比
正確答案:B
詳解:電動力計型儀表轉矩與兩線圈電流乘積成正比,通同一電流時與電流平方成正比。
三相乏時計電壓線圈所通過之電流落後線圈電壓若干度?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:B
詳解:依官方答案,三相乏時計電壓線圈電流落後線圈電壓60度。
儀表測定值與被測物之實際值間之接近程度稱之為何?
- (A) 準確度
- (B) 靈敏度
- (C) 精密度
- (D) 解析度
正確答案:A
詳解:儀表測定值與實際值的接近程度,稱為準確度。
接地電阻測定器量測接地電阻時,接地棒(極)之距離以多少公尺之間隔為宜?
- (A) 5~10
- (B) 5~15
- (C) 10~15
- (D) 10~20
正確答案:A
詳解:量測接地電阻時,接地棒間隔依官方答案以5~10公尺為宜。
配電盤上之比流器(CT),其名牌標示之0.5級係表示下列何者?
- (A) 絕緣等級
- (B) 準確度
- (C) 耐壓
- (D) 形狀大小
正確答案:B
詳解:CT名牌的0.5級表示準確度等級,誤差在±0.5%以內。
直流電壓表靈敏度為何?
- (A) 輸入阻抗與滿刻度均方根電壓值之比
- (B) 滿刻度均方根電壓值與輸入阻抗之比
- (C) 輸入阻抗與滿刻度電壓之比
- (D) 滿刻度電壓與輸入阻抗之比
正確答案:C
詳解:直流電壓表靈敏度=輸入阻抗÷滿刻度電壓(Ω/V)。
交流電壓表之靈敏度為何?
- (A) 輸入阻抗與滿刻度均方根電壓值之比
- (B) 滿刻度均方根電壓值與輸入阻抗之比
- (C) 輸入阻抗與滿刻度電壓比
- (D) 滿刻度電壓與輸入阻抗之比
正確答案:A
詳解:依官方答案,交流電壓表靈敏度為輸入阻抗與滿刻度均方根電壓值之比。
變壓器開路試驗之敘述何者是錯誤?
- (A) 低壓側開路,高壓側加額定電壓
- (B) 高壓側開路,低壓側加額定壓
- (C) 瓦特計讀數為該變壓器鐵損
- (D) 鐵損與電壓平方成正比,與頻率成反比
正確答案:A
詳解:開路試驗是高壓側開路、低壓側加額定電壓(較安全),故a敘述錯誤。
變壓器短路試驗之敘述何者是錯誤?
- (A) 低壓側短路,高壓側加額定電流
- (B) 高壓側短路,低壓側加額定電流
- (C) 瓦特計讀數為該變壓器銅損
- (D) 銅損與電電流平方成正比
正確答案:B
詳解:短路試驗是低壓側短路、高壓側加額定電流(電壓低較安全),故b敘述錯誤。
變壓器2200/220V,20kVA,其施作開路試驗和短路試驗時,瓦特計讀數分別為220瓦和360瓦,則該變壓器在滿載及功率因數為0.8時效率為若干?
- (A) 0.92
- (B) 0.94
- (C) 0.96
- (D) 0.98
正確答案:C
詳解:輸出=20×0.8=16kW,效率=16÷(16+0.22+0.36)≈0.965,約0.96。
下列何種方法不是變壓器之極性試驗的方法?
- (A) 直流電壓法
- (B) 比較法
- (C) 保險絲法
- (D) 相序計法
正確答案:D
詳解:變壓器極性試驗有直流電壓法、比較法、保險絲法、交流電壓法;相序計用於相序。
某匝數比為3450,3300,3150,3000,2950/220V之單相變壓器,若匝數比選用3300/220V時,二次電壓為210V,若欲使二次電壓提高為220V,則一次分接頭應置於下列多少V處?
- (A) 3450
- (B) 3150
- (C) 3000
- (D) 2950
正確答案:B
詳解:220V需匝數比增大電壓:N₁=3300×210÷220≈3150V,故置於3150V。
某變壓器3300/110V,10kVA變壓器,外加DC 2500V作絕緣電阻測試時,其洩漏電電流為200μA,則其絕緣電阻為若干MΩ?
- (A) 8.5
- (B) 10.5
- (C) 12.5
- (D) 16.5
正確答案:C
詳解:絕緣電阻=V÷I=2500÷200μA=12.5MΩ。
某600/5A比流器附裝5A安培計,若將其一次貫穿數由1匝改為3匝時,則其電流比為何?
- (A) 1200/5A
- (B) 800/5A
- (C) 400/5A
- (D) 200/5A
正確答案:D
詳解:一次貫穿匝數變3倍,電流比變1/3:600÷3=200,即200/5A。
某2200/220V,20kVA,施作短路試驗時,電壓計讀數為110V,安培計讀數為9A,瓦特計讀數為270瓦,則該變壓器之等值電阻為若干歐姆?
- (A) 3.3
- (B) 2.2
- (C) 1.6
- (D) 1.2
正確答案:A
詳解:等效電阻Re=P÷I²=270÷9²=3.33歐姆。
如下圖的二個白熾燈、一個電感電路,用以測試三相平衡電路的相序,若相序為R-S-T時則兩燈的亮度為何?

- (A) L1比L2亮
- (B) L2比L1亮
- (C) L1與L2亮度相同
- (D) L1與L2均不亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,相序R-S-T時,電感電路中L2比L1亮。
如下圖的二個白熾燈、一個電容的電路,用以測試三相平衡電路的相序,若相序為R-S-T時,則兩燈的亮度為何?

- (A) L1比L2亮
- (B) L2比L1亮
- (C) L1與L2亮度相同
- (D) L1與L2均不亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,相序R-S-T時,電容電路中L2比L1亮。
利用兩只單相瓦特計測量三相感應電動機之功率,其中一只瓦特計之指示為零時,則此電動機之功率因數為何?
- (A) 1
- (B) 0.866
- (C) 0.707
- (D) 0.5
正確答案:D
詳解:兩瓦特計法中,功率因數為0.5時其中一只讀數為零。
某變壓器滿載銅損為180瓦特,則半載時銅損為多少瓦特?
- (A) 90
- (B) 45
- (C) 22.5
- (D) 12.5
正確答案:B
詳解:銅損∝I²,半載時銅損為180×(1/2)²=45W。
有一抽水馬達輸入功率為500瓦,若其效率為80%,則其損失為多少瓦?
- (A) 500
- (B) 400
- (C) 200
- (D) 100
正確答案:D
詳解:輸入500W、效率80%,輸出400W,損失100W。
20歐姆之電阻通過5安培電流時,所消耗電力為幾瓦特?
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:B
詳解:P=I²R=5²×20=500W。
絕緣材料的電阻值通常隨溫度的上升而產生何種變化?
- (A) 下降
- (B) 不變
- (C) 上升
- (D) 兩者無關
正確答案:A
詳解:絕緣材料電阻隨溫度上升而下降。
有一頻率為100Hz的訊號,其週期為多少秒?
- (A) 10
- (B) 0.1
- (C) 0.01
- (D) 100
正確答案:C
詳解:週期T=1÷f=1÷100=0.01秒。
電流或電壓的大小和極性均不隨著時間而改變者,稱之為?
- (A) 正弦波
- (B) 交流
- (C) 直流
- (D) 方波
正確答案:C
詳解:大小與極性均不隨時間變化的電流或電壓稱為直流。
電荷在導體內流動,需要動力去推動,此動力係為下列何種?
- (A) 電位差
- (B) 電壓
- (C) 電動勢
- (D) 伏特
正確答案:C
詳解:推動電荷在導體內流動的動力稱為電動勢。
MΩ是下列何者之單位?
- (A) 接地電阻
- (B) 線圈電阻
- (C) 線圈阻抗
- (D) 絕緣電阻
正確答案:D
詳解:MΩ(百萬歐姆)用於表示絕緣電阻的大小。
μΩ是代表下列何種?
- (A) 1 0 Ω
- (B) 1 0⁻³ Ω
- (C) 1 0⁻⁶ Ω
- (D) 1 0⁻⁹ Ω
正確答案:C
詳解:μ代表10⁻⁶,μΩ即10⁻⁶歐姆。
原子變成離子之過程,下列名稱何者正確?
- (A) 漂移
- (B) 游離
- (C) 分離
- (D) 躍昇
正確答案:B
詳解:原子失去或得到電子變成離子的過程稱為游離。
通常定義1安培,是每秒通過幾庫侖電荷?
- (A) 0.01庫侖
- (B) 0.1庫侖
- (C) 1庫侖
- (D) 10庫侖
正確答案:C
詳解:1安培定義為每秒通過1庫侖的電荷。
週圍溫度與導線之安培容量為下列何種關係?
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 立方成正比
正確答案:B
詳解:周圍溫度愈高,導線散熱愈差,安培容量愈小,兩者成反比。
電容器的電容量與它的金屬片面積成正比,而與兩金屬片間之距離成何種關係?
- (A) 成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 成反比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:電容量C=εA/d,與極板距離d成反比。
50瓦特之燈泡,欲消耗1度電需使用多久時間?
- (A) 15小時
- (B) 20小時
- (C) 25小時
- (D) 30小時
正確答案:B
詳解:1度電=1000Wh,1000÷50=20小時。
固定頻率下,電容器之負載電流與線路電壓成何種關係?
- (A) 成正比
- (B) 無關
- (C) 成反比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:依官方答案,固定頻率下電容器負載電流與線路電壓的關係列為成反比。
下列敘述何者為錯誤?
- (A) 從進屋點經電表到總開關間之導線為進屋線
- (B) 高樓住戶之電表裝設於地下室,自受電開關經電表至住戶總開關之導線為接戶線
- (C) 低壓接戶線與進屋線之線徑應採用5.5㎜²以上者
- (D) 高壓進屋線之電纜線徑不得小於22㎜²
正確答案:BD
詳解:從進屋點經電表到總開關為進屋線;b是進屋線不是接戶線,d高壓進屋線不得小於22mm²之說法錯誤。
電表不得裝設於下列何種處所?
- (A) 不易受震動之處所
- (B) 較少煤煙塵埃之處所
- (C) 隱蔽處所
- (D) 排油煙機出風口處
正確答案:CD
詳解:電表不得裝於隱蔽處所及排油煙機出風口處,這些處所不利抄表且受油煙影響。
下列敘述何者為正確?
- (A) 電表接線箱須加以封印
- (B) 電表之變比器保護箱須加以封印
- (C) 高壓電表之變比器,其隔離開關須加以封印
- (D) 低壓電表之表前開關須加以封印
正確答案:ABCD
詳解:電表接線箱、變比器保護箱、高壓變比器隔離開關及低壓表前開關,都須加封印。
有關變比器之鐵心,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 導磁係數要高
- (B) 電阻要大
- (C) 磁滯係數要大
- (D) 勵磁電流要大
正確答案:CD
詳解:變比器鐵心須導磁係數高、電阻大;磁滯係數與勵磁電流應小,c、d敘述錯誤。
有關計費電表用0.3M級比流器之容許誤差,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 通過0.1倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%
- (B) 通過0.2倍一次額定電流之時,其比誤差不得超過±0.3%
- (C) 通過1倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%
- (D) 通過1.2倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%
正確答案:AB
詳解:依官方答案,0.3M級比流器在較低電流(0.1、0.2倍額定電流)時誤差容許值較寬,a、b敘述錯誤。
比流器感應電壓試驗合格標準,於一次側通過額定電流,而二次側開路情況下,經過多少時間不會發生機械性或電氣性的損壞,下列何者為錯誤?
- (A) 10秒
- (B) 20秒
- (C) 30秒
- (D) 60秒
正確答案:ABC
詳解:依規定比流器二次側開路時,一次通額定電流須能耐60秒無損壞,故10、20、30秒皆為錯誤敘述。
某用戶因電表故障,量測得之計量只有實際用電度數之80%,已知抄見之用電度數為4000度,假設其功率因數為1,以下何者為錯誤?
- (A) 實際用電度數為抄見度數之1.2倍
- (B) 實際用電度數為抄見度數之1.25倍
- (C) 實際用電度數為4800度
- (D) 實際用電度數為5000度
正確答案:AC
詳解:實際度數=4000÷0.8=5000度,為抄見度數的1.25倍;a的1.2倍與c的4800度錯誤。
某低壓3相3線220伏非時間電價用戶,其經常契約容量為60kW,非夏月契約容量為30kW,有關其電表比流器之選用,下列何者為錯誤?
- (A) 可選用100/5
- (B) 可選用200/5
- (C) 可選用300/5
- (D) 可選用400/5
正確答案:AB
詳解:依官方答案,契約容量60kW的電表比流器可選300/5或400/5,100/5與200/5不適用。
電力公司與用戶約定最高需量為契約容量係以多少分鐘的平均來計算需量,下列何者錯誤?
- (A) 5分鐘
- (B) 10分鐘
- (C) 15分鐘
- (D) 30分鐘
正確答案:ABD
詳解:需量以15分鐘平均計算,故5、10、30分鐘皆為錯誤。
下列敘述何者錯誤?
- (A) 用戶應提供適當場所及預置接線箱供電力公司裝設電表
- (B) 用戶應提供適當場所但不必預置接線箱供電力公司裝設電表
- (C) 檢驗送電後電表接線箱由電力公司負責維護
- (D) 檢驗送電後電表接線箱由用戶負責維護
正確答案:BD
詳解:用戶應提供場所並預置接線箱;檢驗送電後接線箱由電力公司維護,故b、d錯誤。
下列敘述何者錯誤?
- (A) 用戶對所使用之電表應負善良保管之責
- (B) 電表遺失用戶無任何責任
- (C) 電表被破壞用戶無任何責任
- (D) 電表被改裝竊電用戶可不負責任
正確答案:BCD
詳解:用戶對電表應負善良保管之責,遺失、被破壞或竊電改裝,用戶均須負責,b、c、d錯誤。
下列敘述何者為正確?
- (A) 電度表及電力公司封印不得任意拆封
- (B) 用戶懷疑電表不準確,可通知電力公司在不拆電表封印之情況下查勘,如電表確實不正常,電力公司應主動申請檢查
- (C) 用戶懷疑電表不準確,可通知電力公司在不拆電表封印之情況下查勘,如電表無故障跡象,而用戶仍執意檢查,則由用戶繳費申請檢查
- (D) 如電表申請檢查結果評定失準,電力公司最多可重新核計3年間之應收電費
正確答案:ABC
詳解:封印不得任意拆封;用戶懷疑電表不準,可請電力公司查勘,確有異常由電力公司申請檢查,無故障仍堅持者自費。
下列何者為違規用電?
- (A) 酬神演戲未申請供電,擅自由電力公司線路私接電源使用
- (B) 電力用戶在原約定用電容量或數量外,私自增加者
- (C) 利用電表未裝計量元件之相線引接使用
- (D) 由經常用電場所引接電源供建築土木臨時設施用電
正確答案:ABCD
詳解:擅自私接電源、超約定容量、利用未裝計量元件之相線引接,或以經常用電場所供臨時設施,皆屬違規用電。
有關計費用變比器之極性,下列何者為錯誤?
- (A) 比壓器與比流器均須為加極性
- (B) 比壓器與比流器均須為減極性
- (C) 比流器須為減極性,比壓器可為減極性或加極性
- (D) 比壓器須為減極性,比流器可為減極性或加極性
正確答案:ACD
詳解:依規定,計費用比壓器與比流器均須採減極性,故a、c、d敘述錯誤。
有關單相三線插座型電表之施工,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 進屋線之中性線不可切斷,如切斷須以銅套管壓接
- (B) 進屋線之中性線應切斷,並在電表接地端子處銜接
- (C) 進屋線之中性線僅須於接戶開關處實施系統接地
- (D) 進屋線之中性線應於接戶開關處實施系統與設備共同接地
正確答案:BC
詳解:插座型電表中性線不可切斷;系統接地於接戶開關處實施,b、c兩敘述錯誤。
某小型工廠,欲申請低壓電力經常契約60kW、離峰契約60kW,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 可裝用3相3線220V 200/5電表
- (B) 可裝用3相3線220V 400/5電表
- (C) 可裝用3相4線220/380V 100/5電表
- (D) 可裝用3相4線220/380V 200/5電表
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,a、b、c的電表規格皆不適用,僅3相4線220/380V 200/5電表可用,故a、b、c錯誤。
有關變比器之裝用規則,下列敘述何者為正確?
- (A) 計費用變比器應先經檢定合格始可裝用
- (B) 計費用之多變比變比器,最高變比至最低變比皆須同一準確度等級及標準負擔
- (C) 變比器無定期試驗需要
- (D) 變比器需要比照併用之電表,定期試驗檢定合格始可裝用
正確答案:ABC
詳解:計費用變比器須檢定合格才能裝用,多變比者各變比須同一準確度與負擔;無定期試驗需要。
面對瓦時計與乏時計裝置之相對位置,下列何者為正確?
- (A) 瓦時計在右邊
- (B) 瓦時計在左邊
- (C) 乏時計在右邊
- (D) 乏時計在左邊
正確答案:BC
詳解:依官方答案,面對時瓦時計在左邊、乏時計在右邊。
與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側回路後,方可送電;於使用中,為了更換電表,應先將比流器二次側後才可施工。上述空格中(A、B)應填入之正確作法為何?

- (A) A:無開路
- (B) B:短路
- (C) A:短路
- (D) B:開路
正確答案:AB
詳解:比流器二次側回路送電前須確認無開路,更換電表前應先將二次側短路,避免產生高壓。
電度表檢定合格有效期間屆滿,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 不得為計量使用
- (B) 可繼續使用
- (C) 向專責機關報備後再使用
- (D) 應重新送標準檢驗局之認可機構檢定合格,始可使用
正確答案:BC
詳解:檢定合格有效期間屆滿,不得繼續計量使用,須重新送檢定合格;b、c敘述錯誤。
下列何者屬於功率之單位?
- (A) 瓦特
- (B) 焦耳
- (C) 伏安
- (D) 庫侖
正確答案:AC
詳解:瓦特是有效功率單位,伏安是視在功率單位;焦耳是能量,庫侖是電量。
用電設備裝置檢驗
11.4kV供電之高壓用戶使用15kV級電力電纜,其最小線徑應為多少平方公厘?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:C
詳解:依用戶用電設備裝置規則,11.4kV供電使用15kV級電纜,最小線徑30mm²。
22.8kV供電之高壓用戶使用25kV級電力電纜,其最小線徑應為多少平方公厘?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:D
詳解:依用戶用電設備裝置規則,22.8kV供電使用25kV級電纜,最小線徑38mm²。
變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
3ψ4W多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
詳解:三相四線多重接地系統用戶變壓器低壓電源系統接地,接地電阻應在10歐姆以下。
3ψ4W多重接地系統供電地區之高壓用電設備接地應採用何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:A
詳解:三相四線多重接地系統供電地區之高壓用電設備接地,應採特種接地。
特種接地之變壓器容量超過500kVA,其接地導線應使用多少平方公厘以上絕緣線?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:D
詳解:特種接地變壓器容量超過500kVA者,依規定接地導線用38mm²以上絕緣線。
額定二五〇〇〇伏以下之高壓交流電力電纜以直流電壓施行耐壓試驗時,其試驗電壓得採用最大使用電壓之多少倍?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:25kV以下高壓交流電纜以直流耐壓試驗,試驗電壓可採最大使用電壓的3倍。
高壓線路與低壓線路在屋內應隔離多少公厘以上?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:高壓線路與低壓線路在屋內應隔離300公厘以上。
高壓架空進屋線其裸線線徑不得小於多少平方公厘以上?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依規定高壓架空進屋線裸線線徑不得小於22mm²。
高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之多少倍?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:高壓電路以斷路器保護,其最大始動電流標置不得超過導線載流量的6倍。
高壓電路以熔絲作為過電流保護時,其最大額定電流值不得超過該電路導線載流量之多少倍?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:高壓電路以熔絲保護,其最大額定電流不得超過導線載流量的3倍。
高壓導線由地下引出地面時,如安裝於電桿並採用硬質PVC管保護,則該管路由地面算起至少應有多少公尺之高度?
- (A) 1.2
- (B) 2
- (C) 2.4
- (D) 3
正確答案:C
詳解:高壓導線地下引出地面,PVC管保護者,由地面起至少2.4公尺高。
敷設金屬管時,須與煙囪暖房及其他發散熱氣之物體,應保持多少公厘以上之距離?
- (A) 500
- (B) 650
- (C) 700
- (D) 800
正確答案:A
詳解:敷設金屬管與煙囪、暖房及發散熱氣物體,應保持500公厘以上。
線徑不同之導線穿在同一非金屬管內時,其導絞線與絕緣皮截面積之總和以不超過管截面積之多少%為原則?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 70
正確答案:A
詳解:不同線徑導線穿同一非金屬管,導線與絕緣皮截面積總和以不超過管截面積40%為原則。
金屬導線管以明管敷設時,距出線盒多少公厘以內應裝護管鐵支持之?
- (A) 900
- (B) 800
- (C) 700
- (D) 600
正確答案:A
詳解:金屬導線管明管敷設,距出線盒900公厘以內應以護管鐵支持。
未裝設主過電流保護裝置之分路用之配電箱,其過電流保護器極數不得超過多少個?
- (A) 60
- (B) 50
- (C) 48
- (D) 42
正確答案:D
詳解:依規定未裝主過電流保護的分路配電箱,過電流保護器極數不得超過42個。
電壓為220伏配電箱內,其裸露帶電體對地應保持多少公厘以上之間隔?
- (A) 10
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依規定220伏配電箱內裸露帶電體對地應保持13公厘以上間隔。
一般使用低壓接戶電纜作為接戶線時,跨越道路、街道應離路面多少公尺以上?
- (A) 1.6
- (B) 3.7
- (C) 4.9
- (D) 7.2
正確答案:C
詳解:低壓接戶電纜跨越道路、街道,離路面依規定須在4.9公尺以上。
屋內之低壓電燈及家庭用電器具採PVC管配線時,其裝置線路與電訊線路,應保持多少公厘以上之距離?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:屋內低壓配線PVC管與電訊線路應保持150公厘以上距離。
屋內之低壓電燈及家庭用電器具之裝置線路與煤氣管,應保持多少公厘以上之距離?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:屋內低壓電燈及家庭用電器具線路與煤氣管,依規定保持150公厘以上。
以手捺開關控制電感性負載(如日光燈、電扇等)時,其負載電流應不超過開關額定電流之多少%?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:D
詳解:手捺開關控制電感性負載,負載電流不得超過開關額定電流的80%。
屋內線路與熱水管或其他發散熱氣之物體如未適當隔離者,應保持多少公厘以上之距離?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 300
- (D) 500
正確答案:D
詳解:屋內線路與熱水管等發散熱氣物體未適當隔離者,應保持500公厘以上。
低壓電燈、電熱及電力工程選用單心導線,其線徑不得低於多少公厘?
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:D
詳解:低壓電燈、電熱及電力工程選用單心導線,線徑不得低於2.0公厘。
電容器額定電壓超過600伏者,其放電設備應能於線路開放後多少分鐘內,將殘餘電荷降至50伏以下?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:電容器額定電壓超過600伏者,放電設備須在線路開放後5分鐘內降至50伏以下。
低壓電容器超過多少公升以上之可燃性液體時,應封閉於變電室內或隔離於屋外處?
- (A) 11
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 50
正確答案:A
詳解:低壓電容器含可燃性液體超過11公升者,應封閉於變電室內或隔離於屋外。
低壓電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百分之多少為最大值?
- (A) 85
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 100
正確答案:D
詳解:低壓電動機操作器負載側個別裝電容器,容量以提高無負載功率因數達100%為最大值。
高壓電容器之開關設備,其連續載流量,不得低於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:高壓電容器開關設備的連續載流量不得低於電容器額定電流的1.35倍。
11.4kV三相四線式多重接地系統供電地區之高壓電容器其外殼應採用何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:A
詳解:11.4kV三相四線多重接地系統供電地區的高壓電容器外殼,應採特種接地。
為防止電容器切離電源後,所造成的感電事故通常在用電設施上裝有何種設備?
- (A) 接地線
- (B) 漏電保護器
- (C) 接地電驛
- (D) 釋放能量之裝置
正確答案:D
詳解:電容器切離電源後仍有殘餘電荷,須裝釋放能量之裝置,以防感電。
X線發生裝置之變壓器金屬外箱應按何種地線工程接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:X線發生裝置的變壓器金屬外箱,依規定施行第三種接地。
依用戶用電設備裝置規則規定,接地銅棒應垂直埋入地面下深度為多少公尺?
- (A) 0.3
- (B) 0.6
- (C) 0.8
- (D) 1
正確答案:D
詳解:依官方答案,接地銅棒應垂直埋入地面下1公尺深。
14平方公厘以下進屋線之被接地導線為利識別,下列敘述何者正確?
- (A) 整條白色或淺灰色
- (B) 兩端作白色
- (C) 整條綠色
- (D) 不限顏色
正確答案:A
詳解:14mm²以下進屋線的被接地導線,應整條以白色或淺灰色識別。
三相三線式非接地系統供電地區,用戶自備變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應為多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:三相三線非接地系統供電地區,用戶自備變壓器低壓電源系統接地,電阻在50歐姆以下。
第一種接地之接地導線應使用多少平方公厘以上之絕緣導線?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8.0
正確答案:C
詳解:第一種接地之接地導線,依規定應使用5.5mm²以上絕緣導線。
避雷器之接地電阻應保持在多少歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 25
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依規定避雷器的接地電阻應保持在10歐姆以下。
變比器二次線之接地線,應使用之最小線徑為多少平方公厘?
- (A) 2
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:C
詳解:變比器二次線的接地線依規定最小線徑為5.5mm²。
用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過多少伏特時,應採用設備與系統共同接地?
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:A
依用戶用電設備裝置規則規定,避雷器之接地導線其截面積不得小於多少平方公厘?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:B
詳解:避雷器的接地導線截面積依規定不得小於14mm²。
特種接地其接地電阻應保持在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
詳解:特種接地的接地電阻依規定應保持在10歐姆以下。
電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍及其他電動機額定電流之和?
- (A) 3
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1.25
正確答案:D
詳解:電動機線路幹線載流量,須能通過最大電動機額定電流的1.25倍加上其他電動機額定電流之和。
三相四極220V 5馬力之電動機,其額定電流約為多少安培?
- (A) 25
- (B) 20
- (C) 15
- (D) 10
正確答案:C
詳解:三相220V 5馬力電動機額定電流約15安培(依規則表值)。
電動機分路,其分路導線之載流量不得小於電動機全載電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:電動機分路導線載流量不得小於電動機全載電流的1.25倍。
供應兩具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量不低於所供應電動機額定電流之和加最大電動機額定電流之百分之多少?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:兩具以上電動機的幹線,安培容量不低於額定電流之和加最大者的25%。
漏電斷路器之最小動作電流,係額定靈敏度電流多少%以上之電流值?
- (A) 50
- (B) 40
- (C) 30
- (D) 25
正確答案:A
詳解:漏電斷路器最小動作電流為額定靈敏度電流的50%以上。
漏電斷路器額定靈敏度電流之常用單位為何?
- (A) 毫安(mA)
- (B) 安培(A)
- (C) 千安(kA)
- (D) 微安(μA)
正確答案:A
詳解:漏電斷路器額定靈敏度電流數值小,常用單位為毫安(mA)。
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用下列何者?
- (A) 高靈敏度高速型
- (B) 高靈敏度延時型
- (C) 中靈敏度高速型
- (D) 中靈敏度延時型
正確答案:A
詳解:防止感電的漏電斷路器應採高靈敏度(30mA以下)高速型(0.1秒內動作)。
中靈敏度型漏電斷路器其額定靈敏度電流為多少mA以上,1000mA以下?
- (A) 3
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:D
詳解:中靈敏度型漏電斷路器額定靈敏度電流為50mA以上、1000mA以下。
一般裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用下列何者?
- (A) 電壓動作型
- (B) 電流動作型
- (C) 電壓電流動作型
- (D) 頻率動作型
正確答案:B
詳解:一般低壓電路漏電斷路器採用電流動作型,檢出零相電流。
延時型漏電斷路器,在額定靈敏度電流時其動作時間應為多少?
- (A) 0.1秒內
- (B) 0.1秒以上,2秒以內
- (C) 2秒以上,10秒以內
- (D) 10秒以上
正確答案:B
詳解:延時型漏電斷路器在額定靈敏度電流時,動作時間為0.1秒以上、2秒以內。
裝置於屋外且被保護進屋線僅接有一具變壓器,得採用熔絲鏈開關附裝熔絲作為變壓器一次側保護時,變壓器之一次側額定電流應不超過多少安培?
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,屋外僅接一具變壓器,一次側額定電流不超過25安培時,得用熔絲鏈開關附熔絲保護。
三相四線式直接接地11.4kV高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV者?
- (A) 12
- (B) 9
- (C) 6
- (D) 4.5
正確答案:B
詳解:三相四線直接接地11.4kV高壓受電盤,避雷器一般採額定電壓9kV者。
三相四線式直接接地22.8kV高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV者?
- (A) 9
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:C
詳解:三相四線直接接地22.8kV高壓受電盤,避雷器一般採額定電壓18kV者。
某單相200kVA變壓器於滿載時,其功率因數為0.85,則輸出為多少kW?
- (A) 85
- (B) 100
- (C) 170
- (D) 200
正確答案:C
詳解:P=S×pf=200×0.85=170kW。
要測量變壓器之鐵損可採用下列何種試驗?
- (A) 開路試驗
- (B) 溫升試驗
- (C) 短路試驗
- (D) 負載試驗
正確答案:A
詳解:開路試驗在額定電壓下進行,測得的功率主要是鐵損。
超過600伏特之電力電容器,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至多少伏特以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:超過600V的電力電容器,放電設備須在5分鐘內把殘餘電荷降至50伏以下。
下列何者為能夠擴大直流電流表測量範圍的器材?
- (A) 比壓器
- (B) 電容器
- (C) 電感器
- (D) 分流器
正確答案:D
詳解:分流器與電流表並聯,使大部分電流分流,可擴大直流電流表測量範圍。
導線之線徑多少平方公厘以上者,得並聯使用,但並聯之導線,其長度、導體材質、截面積及絕緣材質等均需相同,且使用相同之裝置法?
- (A) 22
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依規定導線線徑50mm²以上者,才得並聯使用,且長度、材質等須相同。
附有安定器、變壓器、LED驅動器或電源供應器之放電管燈照明燈具,裝設於可燃性低密度纖維板平面時,其燈具應為經標示適用於此情況者,或距纖維板表面多少公厘以上之空間?
- (A) 28
- (B) 38
- (C) 48
- (D) 58
正確答案:B
詳解:依官方答案,燈具距可燃性低密度纖維板表面須有38公厘以上空間。
低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但額定值超過多少安培容量時,不得作高一級之選用?
- (A) 500
- (B) 600
- (C) 800
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:斷路器或熔絲額定不能配合導線載流量時得選高一級,但額定超過800A時不得選高一級。
特別低壓工程之變壓器一次側電壓應在多少伏特以下?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
低壓電源系統經接地後,其對地電壓超過多少伏特者不得接地?
- (A) 150
- (B) 220
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:D
詳解:低壓電源系統經接地後,對地電壓超過300伏者不得接地。
已知低壓幹線之電壓降若為標稱電壓百分之二,則其分路電壓降不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:幹線電壓降2%時,分路電壓降依規定不得超過3%,合計不超過5%。
低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之多少倍?
- (A) 1.0
- (B) 1.25
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:低壓電動機分路導線安培容量不得低於電動機額定電流的1.25倍。
低壓單相電動機分路過電流保護裝置使用反時限斷路器時,其最大額定或標置應不超過電動機滿載電流之多少倍?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:單相電動機分路用反時限斷路器保護,最大額定或標置不超過滿載電流的2.5倍。
住宅場所之廚房裝設插座時,在離廚房水槽多少公尺以內之插座分路應裝設漏電斷路器?
- (A) 0.8
- (B) 1.8
- (C) 2.8
- (D) 3.8
正確答案:B
詳解:住宅廚房離水槽1.8公尺內的插座分路,應裝設漏電斷路器。
接於多少安培低壓分路之插座應採用接地型?
- (A) 10及15
- (B) 15及20
- (C) 20及30
- (D) 30及50
正確答案:B
詳解:接於15及20安培分路的插座,依規定應採用接地型。
一般配線之導線線徑在多少公厘以上者,應使用絞線?
- (A) 1.25
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 3.2
正確答案:D
詳解:一般配線導線線徑在3.2公厘以上者,應使用絞線。
高靈敏度高速型之漏電斷路器在額定靈敏度電流時,其動作時間為多少秒以內?
- (A) 0.1
- (B) 0.5
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:A
詳解:高靈敏度高速型漏電斷路器在額定靈敏度電流時,動作時間在0.1秒以內。
分路過電流保護器裝用20AT者,其用電設備單獨接地之接地線線徑最小應使用何者?
- (A) 1.6㎜
- (B) 2.0㎜
- (C) 3.5㎜²
- (D) 5.5㎜²
正確答案:A
詳解:依官方答案,分路過電流保護器20AT者,用電設備單獨接地線最小用1.6公厘。
依用戶用電設備裝置規則,設計圖符號表示何種電驛?

- (A) 過壓電驛
- (B) 低電壓電驛
- (C) 頻率電驛
- (D) 差動電驛
正確答案:B
詳解:依官方答案,該符號代表低電壓電驛(UV)。
依用戶用電設備裝置規則,設計圖符號表示何種電驛?

- (A) 過流接地電驛
- (B) 過流電驛
- (C) 電壓電驛
- (D) 低電流電驛
正確答案:B
詳解:依官方答案,該符號代表過流電驛。
有關電氣與電子設備之使用,在第一類特殊場所中得採用何保護技術?
- (A) 耐熱
- (B) 防爆
- (C) 防蝕
- (D) 防腐
正確答案:B
詳解:第一類特殊場所(有爆炸性氣體)宜採防爆保護技術。
三相380伏之低壓用戶,若電動機每台容量不超過多少馬力者,可不必加裝降壓起動器以限制起動電流?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:A
詳解:三相380V低壓用戶,電動機每台容量不超過50馬力者可不加裝降壓起動器。
高壓配電盤裝置有CO、LCO、UV、OV等保護電驛,如線路有發生相間短路,則那一個保護電驛應動作?
- (A) CO
- (B) LCO
- (C) UV
- (D) OV
正確答案:A
詳解:相間短路屬過電流現象,應由過電流電驛(CO)動作。
配電箱之分路額定值如為30安培以下額定之附熔線手捺開關者,其主過電流保護器應不超過多少安培?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:D
詳解:配電箱分路額定30安培以下附熔線手捺開關者,主過電流保護器不得超過200安培。
刀型開關其電壓在250伏特以下,額定電流在多少安培以上者,僅可做為隔離開關之用,不得在有負載之下開啟電路?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:刀型開關250V以下、額定150安培以上,僅可作隔離開關,不得在負載下開啟電路。
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲,如其標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過多少安培時,不得作高一級之選用﹖
- (A) 400
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1200
正確答案:B
詳解:保護低壓進屋線的斷路器或熔絲額定超過800安培時,不得選高一級額定。
凡連續運轉之低壓電動機其容量在多少馬力以上者,應有低電壓保護?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 30
正確答案:C
詳解:連續運轉的低壓電動機容量在15馬力以上者,應有低電壓保護。
配電盤之箱體若採用鋼板,其厚度應在多少公厘以上?
- (A) 0.8
- (B) 1.2
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:B
詳解:配電盤箱體若用鋼板,厚度依規定在1.2公厘以上。
計算燈用軌道分路之負載時,每30公分軌道長度係以多少伏安計算?
- (A) 30
- (B) 90
- (C) 120
- (D) 150
正確答案:B
詳解:計算燈用軌道負載,每30公分軌道長度以90伏安計算。
變電室內11.4kV線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
詳解:變電室內11.4kV線路兩裸導體間最小間隔依規定為200公厘。
變電室內22.8kV線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:變電室內22.8kV線路兩裸導體間最小間隔依規定為300公厘。
高壓配電盤之裝置須不會使工作人員於正常工作情況下發生危險,否則應有適當之防護設備,其通道原則上宜保持在多少公厘以上?
- (A) 500
- (B) 600
- (C) 700
- (D) 800
正確答案:D
詳解:高壓配電盤的通道原則上宜保持800公厘以上,以保安全。
在用戶用電範圍內,電路電壓為11.4kV,採用15kV電力電纜以硬質非金屬管埋設於地下時,除另有規定外,其最小埋設深度為多少公厘?
- (A) 160
- (B) 300
- (C) 460
- (D) 600
正確答案:C
詳解:15kV電纜用硬質非金屬管埋設地下,依規定最小埋設深度為460公厘。
高壓電氣設備如有活電部分露出者,並屬開放式裝置時,應裝於變電室內或藉高度達多少公尺以上之圍牆加以隔離?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:C
詳解:高壓開放式裝置活電部分露出者,應裝於變電室內或以2.5公尺以上圍牆隔離。
用於保護變壓器內部繞組故障之差動電驛代號為何?
- (A) 27
- (B) 37
- (C) 67
- (D) 87
正確答案:D
詳解:變壓器內部繞組故障以差動電驛保護,其裝置代號為87。
低壓單相三線式用戶,其接戶線截面積為50㎜²,採內線系統單獨接地或與設備共同接地時,其接地引接線線徑應採用多少平方公厘以上者?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:C
詳解:依官方答案,接戶線截面積50mm²者,接地引接線線徑採14mm²以上。
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或標置在100A時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:D
詳解:過電流保護器100A者,銅接地導線最小線徑依規定為8mm²。
在露出部分之絕緣或被覆上以綠色膠帶作為永久識別時,多少平方公厘以上之絕緣被覆線施工時可做為接地線?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:D
詳解:以綠色膠帶永久識別作接地線時,須14mm²以上的絕緣被覆線。
高壓電纜配線彎曲時,不可損傷其絕緣,其彎曲處內側半徑除廠家另有詳細規定者外,以電纜外徑之多少倍以上為原則?
- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
正確答案:D
詳解:高壓電纜彎曲處內側半徑,除廠家另有規定,以電纜外徑12倍以上為原則。
高壓發電機、電動機、調相機等旋轉機(不包括旋轉變流機)其繞線與大地應能耐壓多少倍之最大使用電壓10分鐘?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:旋轉機繞線與大地應能耐最大使用電壓的1.5倍,持續10分鐘。
供裝置開關或斷路器之金屬配電箱對地電壓超過多少伏特時須加以接地?
- (A) 150
- (B) 200
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:A
詳解:供裝開關或斷路器的金屬配電箱,對地電壓超過150伏時須接地。
三相三線式220V供電之電動機,每台容量不超過多少馬力者,不限制其起動電流?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
詳解:三相三線220V供電,電動機每台不超過15馬力者,不限制起動電流。
以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,其額定靈敏度電流應限制在多少毫安以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:A
詳解:為防止感電裝設漏電斷路器,額定靈敏度電流應限制在30毫安以下。
特別低壓設施應選用之導線,其線徑不得低於多少公厘?
- (A) 0.2
- (B) 0.8
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:B
詳解:特別低壓設施選用導線,線徑不得低於0.8公厘。
以3ψ3W 220V(其中一線施行系統接地)電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:B
詳解:三相3線220V(一線接地)電動機外殼接地,電阻應在50歐姆以下。
3Φ4W 380/220V供電之用戶,其三相馬達外殼施行設備接地時,接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:3Φ4W 380/220V供電的三相馬達外殼接地,電阻依官方答案應在50歐姆以下。
低壓電器熱除另有規定外,每具額定電流超過多少安培者,應施設專用分路?
- (A) 12
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:A
詳解:低壓電熱器每具額定電流超過12安培者,應施設專用分路。
低壓交連PE電線之絕緣物最高容許溫度為多少°C?
- (A) 90
- (B) 80
- (C) 75
- (D) 60
正確答案:A
詳解:低壓交連PE(XLPE)電線絕緣物最高容許溫度為90°C。
低壓電力電容器之配線載流容量應不低於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.15
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:低壓電力電容器配線載流容量,不得低於電容器額定電流的1.35倍。
一般三相220V 10HP電動機全負載電流約多少安培?
- (A) 15
- (B) 27
- (C) 39
- (D) 50
正確答案:B
詳解:三相220V 10HP電動機額定電流依規則表值約27安培。
雨線外低壓配管時,在垂直配管之那一個位置應使用防水接頭?
- (A) 下端
- (B) 中間
- (C) 上端
- (D) 無需限制
正確答案:C
詳解:雨線外垂直配管,上端應使用防水接頭,防止雨水由上端進入。
在鋼筋混凝土內配管,以不減損建築物之強度為原則,集中配置時除連接接戶管外,應不超過混凝土厚度多少比例?
- (A) 二分之一
- (B) 三分之一
- (C) 四分之一
- (D) 五分之一
正確答案:B
詳解:鋼筋混凝土內配管集中配置,除接戶管外不超過混凝土厚度的三分之一,以免減損強度。
交流電路之導線佈設於金屬管槽內,應將同一回路之相導線、被接地導線及設備接地導線綑綁成束,以保持下列何種平衡?
- (A) 負載
- (B) 電壓
- (C) 電流
- (D) 電磁
正確答案:D
詳解:同一回路導線綑綁成束於金屬管槽內,目的在保持電磁平衡,避免管槽過熱。
金屬可撓導線管厚度應在多少公厘以上?
- (A) 0.5
- (B) 0.8
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管厚度依規定在0.8公厘以上。
HDPE管係指何種電氣導線管?
- (A) 高密度聚乙烯導線管
- (B) 低密度聚乙烯導線管
- (C) 硬質聚氯乙烯導線管
- (D) 軟質聚氯乙烯導線管
正確答案:A
詳解:HDPE管是高密度聚乙烯(High Density Polyethylene)導線管。
扁平導體電纜係指由幾條以上之個別絕緣扁平銅導線並排後,再將其組合被覆之電纜?
- (A) 5
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2
正確答案:C
詳解:扁平導體電纜指由3條以上個別絕緣扁平銅導線並排組合被覆之電纜。
低壓一般用分路及用電器具分路之電流額定超過多少安以上不得使用扁平導體電纜?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:C
詳解:低壓一般用及用電器具分路電流額定超過30安培者,不得使用扁平導體電纜。
低壓配線專用分路之電流額定超過多少安以上不得使用扁平導體電纜?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:C
詳解:低壓配線專用分路電流額定超過30安培者,不得使用扁平導體電纜。
地板管槽內所有導線或電纜之總截面積,不得超過地板管槽內部截面積多少比例?
- (A) 百分之二○
- (B) 百分之四○
- (C) 百分之六○
- (D) 百分之八○
正確答案:B
詳解:地板管槽內導線總截面積不得超過管槽內部截面積的40%。
燈用軌道之分路額定超過多少安以上,其照明燈具應有個別之過電流保護?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:燈用軌道分路額定超過20安培者,其照明燈具應有個別過電流保護。
燈用軌道之銅導體應採用多少平方公厘以上,且軌道末端應有絕緣及加蓋?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:燈用軌道的銅導體應用5.5mm²以上,末端應有絕緣及加蓋。
用戶用電設備裝置規則中,低壓接戶線係指以多少伏特以下電壓供電者?
- (A) 220
- (B) 440
- (C) 600
- (D) 3300
正確答案:C
詳解:低壓接戶線指以600伏特以下電壓供電者。
用戶用電設備裝置規則中,高壓接戶線係指以多少伏特以上電壓供電者?
- (A) 600
- (B) 3300
- (C) 11000
- (D) 22000
正確答案:B
詳解:高壓接戶線指以3300伏特以上電壓供電者。
供應電燈負載之低壓幹線及其分路,其電壓降均不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:電燈負載的低壓幹線及其分路,電壓降均不得超過標稱電壓的3%。
導線線徑在多少公厘以上者,應用絞線?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 2.6
- (D) 3.2
正確答案:D
詳解:導線線徑3.2公厘以上者,應使用絞線。
三相四線多重接地系統供電地區之高壓用電設備接地應採用何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:A
詳解:三相四線多重接地系統供電地區的高壓用電設備接地,應採特種接地。
電纜直埋應採用可供直埋者;其額定電壓超過多少伏特者,應有遮蔽層?
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:電纜直埋應採可直埋者;額定電壓超過2000伏者,應有遮蔽層。
冬雨及鹽害嚴重地區,裝置二年以上電燈線路絕緣電阻不得低於多少MΩ?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.5
- (D) 1
正確答案:A
詳解:依官方答案,冬雨及鹽害嚴重地區,裝置二年以上電燈線路絕緣電阻不得低於0.05MΩ。
高壓電路之高壓開關,以最大使用電壓之1.5倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地,應耐壓多少分鐘?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:高壓開關以最大使用電壓1.5倍交流試驗電壓加壓,應耐壓10分鐘。
棒狀、管狀及板狀接地電極,設置多根接地電極者,電極應間隔多少公尺以上?
- (A) 0.9
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:C
詳解:多根接地電極應相互間隔1.8公尺以上,使散流區不重疊。
板狀接地電極埋設深度應在地面下至少多少公尺?
- (A) 0.9
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:B
詳解:板狀接地電極埋設深度依規定應在地面下至少1.5公尺。
供重責務型燈座之出線口依每一出線口以多少伏安計算?
- (A) 100
- (B) 180
- (C) 200
- (D) 600
正確答案:D
詳解:重責務型燈座的出線口,每一出線口以600伏安計算。
住宅場所洗衣專用分路應提供一個以上多少安培之分路,供應洗衣或烘乾用負載?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅洗衣專用分路應提供一個以上20安培分路,供洗衣或烘乾負載。
進屋導線為電纜者,其伸出壁外長度應為多少公分以上?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 70
正確答案:A
詳解:進屋導線為電纜者,依規定伸出壁外長度須在40公分以上。
進屋導線若按金屬導線管等方式配裝,其最小線徑不得小於多少平方公厘?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:A
詳解:進屋導線以金屬導線管等配裝者,最小線徑依規定不得小於5.5mm²。
裝設於住宅場所之多少安培以下分路之斷路器及栓型熔線應為反時限保護?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅場所20安培以下分路的斷路器及栓型熔線,依規定應為反時限保護。
裝於非合格人員可觸及電路之筒型熔線,及對地電壓超過多少伏特之熔線,應於電源側裝設隔離設備?
- (A) 50
- (B) 125
- (C) 150
- (D) 250
正確答案:C
詳解:筒型熔線及對地電壓超過150伏的熔線,應於電源側裝隔離設備。
突波保護裝置不得裝設於超過多少伏特之電路?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 400
- (D) 600
正確答案:D
詳解:突波保護裝置依規定不得裝設於超過600伏特之電路。
單相二線之幹線或分路若對地電壓超過多少伏特時,其被接地之導線應整條加以識別?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 250
正確答案:C
詳解:單相二線對地電壓超過150伏時,被接地導線應整條加以識別。
一相繞組中點接地之四線式△或V接線系統,其對地電壓較高之導線,應以何種顏色或其他有效耐久方式加以識別?
- (A) 橘色
- (B) 白色
- (C) 綠色
- (D) 藍色
正確答案:A
詳解:一相中點接地的四線式△或V接線,對地電壓較高的導線應以橘色識別。
移動式用電器具插座之額定電壓為250伏特以下者,額定電流不得小於多少安培?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:A
詳解:移動式用電器具插座額定電壓250V以下者,額定電流不得小於15安培。
接戶開關數在多少具以下者,得免裝設表前總接戶開關或隔離設備?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:B
詳解:接戶開關數在3具以下者,得免裝設表前總接戶開關或隔離設備。
開關之裝設除另有規定外應使其操作最高位置離地面或工作平台不得超過多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:開關操作最高位置離地面或工作平台,不得超過2公尺,以便操作。
刀型開關或電壓在600伏特以下而額定電流在多少安培以上者,不得在有負載之下啟斷電路?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:刀型開關或600V以下額定75安培以上者,不得在負載下啟斷電路。
在三相四線△接線系統,哪一相應為對地電壓較高之一相?
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) N
正確答案:B
詳解:三相四線△接線系統中,B相(中點接地的相鄰相)為對地電壓較高的一相。
未完全封閉之配電盤,除另有規定外其頂部與可燃材質天花板間必須至少有多少公尺之間隔?
- (A) 0.6
- (B) 0.9
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:未完全封閉配電盤頂部與可燃材質天花板間,依規定至少保持0.9公尺間隔。
配電箱內任何帶電金屬組件與箱門間,箱門之襯墊非為絕緣材質者,至少保持多少公厘之間隔?
- (A) 10
- (B) 12.5
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:箱門襯墊非絕緣材質者,帶電金屬組件與箱門間至少保持25公厘間隔。
開路電壓在1000伏特以上之放電管燈,以金屬導線管配裝單芯導線,除另有規定外其長度不得超過多少公尺?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:C
詳解:開路電壓1000V以上放電管燈,金屬導線管配裝單芯導線,長度依規定不得超過6公尺。
屋外照明之配線於不妨礙交通或無危險之處所,距地面應保持多少公尺以上?
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:屋外照明配線在不妨礙交通處,距地面依規定應保持3公尺以上。
屋外照明配線架空跨距15公尺以下,導線線徑不得小於多少平方公厘?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:A
詳解:屋外照明配線架空跨距15公尺以下,導線線徑不得小於5.5mm²。
特別低壓線路與其他用電線路、水管、煤氣管等應距離多少公厘以上?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 350
- (D) 500
正確答案:A
詳解:特別低壓線路與其他用電線路、水管、煤氣管等,應距離150公厘以上。
固定貯備型電熱水器容量在多少公升以下者,應視為連續負載並據以選用分路?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 350
- (D) 450
正確答案:D
詳解:固定貯備型電熱水器容量在450公升以下者,視為連續負載選用分路。
工業用紅外線電熱燈其額定超過多少瓦特,非經設計者確認者,不得使用螺旋型燈座?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:工業用紅外線電熱燈額定超過300瓦,非經設計者確認不得使用螺旋型燈座。
固定式電暖器供電導線之絕緣體溫度有超過攝氏多少度需求者,其接線箱處應有永久清楚標識?
- (A) 60
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 121
正確答案:A
詳解:固定式電暖器供電導線絕緣溫度有超過60度需求者,接線箱處須永久清楚標識。
銅棒或管狀電極做為接地電極,其長度不得小於多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2.4
正確答案:D
詳解:依用戶用電設備裝置規則,銅棒或管狀接地電極長度不得小於2.4公尺。
電容器組之非接地導線裝設斷路器或安全開關配裝熔絲作為過電流保護裝置,其過電流保護裝置之額定或標置,不得大於電容器額定電流多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.3
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:電容器組以熔絲或安全開關保護,其額定或標置不得大於電容器額定電流的1.3倍。
高壓交流電力電纜之絕緣耐壓試驗,可採用下列那些試驗電壓加於導線與大地之間耐壓10分鐘?
- (A) 1.5倍最大使用電壓之交流電壓
- (B) 1.5倍最大使用電壓之直流電壓
- (C) 3倍最大使用電壓之交流電壓
- (D) 3倍最大使用電壓之直流電壓
正確答案:A
詳解:高壓交流電纜耐壓試驗,可用1.5倍最大使用電壓之交流電壓,加於導線與大地間10分鐘。
額定25kV以下之交流電力電纜者,得採用下列那些試驗電壓加於導線與大地之間耐壓15分鐘?
- (A) 1.5倍最大使用電壓之交流電壓
- (B) 1.5倍最大使用電壓之直流電壓
- (C) 最大對地電壓之3倍(3U₀)直流試驗電壓
- (D) 最大對地電壓之4倍(4U₀)直流試驗電壓
正確答案:D
詳解:依官方答案,25kV以下交流電纜可用4倍最大對地電壓(4U₀)直流電壓耐壓15分鐘。
額定25kV以下之交流電力電纜者,得採用下列那些直流試驗電壓加於導線與大地之間?
- (A) 最大對地電壓3倍(3U₀)耐壓10分鐘
- (B) 最大對地電壓4倍(4U₀)耐壓10分鐘
- (C) 最大對地電壓3倍(3U₀)耐壓15分鐘
- (D) 最大對地電壓4倍(4U₀)直流試驗電壓耐壓15分鐘
正確答案:D
詳解:依官方答案,25kV以下電纜直流耐壓採4U₀(最大對地電壓4倍),耐壓15分鐘。
配電箱內部供裝設導線及開關組件,任何帶電金屬組件與箱門間至少應保持多少公厘之間隔?
- (A) 12.5
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:配電箱內帶電金屬組件與箱門間,依規定至少保持25公厘間隔。
非接地系統之高壓用電設備接地應採用何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:B
詳解:非接地系統之高壓用電設備接地,應採第一種接地。
凡能同時啟斷進屋線各導線之開關稱為何種開關?
- (A) 接戶開關
- (B) 總開關
- (C) 幹線開關
- (D) 配電開關
正確答案:AB
詳解:能同時啟斷進屋線各導線的開關,稱為接戶開關或總開關。
由多股裸線扭絞而成之導線稱之為何?
- (A) 多心線
- (B) 撚線
- (C) 絞線
- (D) 實心線
正確答案:BC
詳解:由多股裸線扭絞而成的導線稱為撚線或絞線,實心線則為單一導體。
凡屬用電線路之出口處並可連接用電器具者稱之為何?
- (A) 出線盒
- (B) 出線箱
- (C) 出線口
- (D) 出線頭
正確答案:CD
詳解:用電線路的出口處且可連接用電器具者,稱為出線口或出線頭。
導線之線徑大於50平方公厘者得並聯使用,除使用相同之裝置法,導線並應符合下列那些條件?
- (A) 長度相同
- (B) 導體材質相同
- (C) 截面積相同
- (D) 絕緣材質相同
正確答案:ABCD
詳解:導線並聯使用時,長度、導體材質、截面積及絕緣材質皆須相同,使電流均分。
220伏以下低壓電路之絕緣電阻測定應使用何種額定電壓之絕緣電阻計?
- (A) 1000伏
- (B) 500伏
- (C) 250伏
- (D) 150伏
正確答案:BC
詳解:220伏以下低壓電路絕緣電阻測定,使用500伏或250伏額定的絕緣電阻計。
用戶用電設備線路被接地導線之絕緣皮可使用下列那一種顏色以資識別?
- (A) 白色
- (B) 綠色
- (C) 灰色
- (D) 綠色加一條以上黃條紋
正確答案:AC
詳解:被接地導線絕緣皮依規定可用白色或灰色識別;綠色或綠黃色用於接地導線。
燈具之導線應依燈具那些條件選用適當絕緣物之導線?
- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 材質
- (D) 溫度
正確答案:ABD
詳解:燈具導線應依燈具的電壓、電流及溫度條件,選用適當絕緣物的導線。
額定20安培分路,如供應二個以上之插座或出線口,則插座額定可選用多少安培?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:AB
詳解:20安培分路供應二個以上插座或出線口時,插座額定可選15安培或20安培。
高壓用戶裝設15kV額定電壓電力電纜,得使用多少平方公厘?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:CD
詳解:高壓用戶15kV額定電纜,依規定可使用30或38平方公厘。
高壓用戶裝設25kV額定電壓電力電纜,得使用多少平方公厘?
- (A) 22
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:CD
詳解:高壓用戶25kV額定電纜,依規定可使用38或50平方公厘。
非金屬導線槽得使用於下列那些場所?
- (A) 無掩蔽之場所
- (B) 有腐蝕性氣體之場所
- (C) 屬於潮濕性質之場所
- (D) 易受外力損傷之場所
正確答案:ABC
詳解:非金屬導線槽可用於無掩蔽、有腐蝕性氣體及潮濕場所,因其不生銹;不可用於易受外力損傷處。
下列那些用電設備或線路,除應按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 工程興建之臨時用電設備
- (B) 灌溉用電設備
- (C) 住宅浴室插座分路
- (D) 辦公處所電梯
正確答案:ABC
詳解:臨時用電設備、灌溉用電設備與住宅浴室插座分路,依規定除接地外還須裝設漏電斷路器。
靈敏度高速形漏電斷路器應符合下列那些條件?
- (A) 額定靈敏度電流30毫安以內
- (B) 額定靈敏度電流50毫安以內
- (C) 動作時間在0.1秒以內
- (D) 動作時間在0.5秒以內
正確答案:AC
詳解:高靈敏度高速型漏電斷路器:額定靈敏度電流30毫安以內,動作時間0.1秒以內。
三相220伏一般用電動機15馬力,全負載電流40安,分路使用金屬管配PVC電線,導線可選用下列那些線徑?
- (A) 5.5平方公厘
- (B) 8平方公厘
- (C) 14平方公厘
- (D) 22平方公厘
正確答案:CD
詳解:全負載40安,導線載流量須1.25×40=50安以上,故選14或22平方公厘。
三相220伏鼠籠型全壓起動電動機15馬力,全負載電流40安連續性運轉,分路使用無熔線斷路器(NFB)做過電流保護,可選用下列那些額定跳脫電流(AT)值?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:BC
詳解:依官方答案,40安電動機分路無熔線斷路器可選75AT或100AT。
低壓三相電動機起動電流應不超過下列那些限制,否則應使用降壓型操作器?
- (A) 110伏供電,每台容量不超過15馬力者
- (B) 220伏供電,每台容量不超過15馬力者
- (C) 380伏供電,每台容量不超過50馬力者
- (D) 高壓用戶之低壓電動機,每臺容量不超過100馬力者
正確答案:BC
詳解:依規定220V供電每台不超過15馬力、380V供電每台不超過50馬力者,起動電流免加降壓操作器。
燈用軌道不得裝置在下列那些場所?
- (A) 潮濕或有濕氣
- (B) 屬隱蔽場所
- (C) 穿越牆壁
- (D) 有腐蝕性氣體
正確答案:ABCD
詳解:燈用軌道不得裝於潮濕、隱蔽、穿牆及有腐蝕性氣體處所。
低電壓電驛之屋內配線設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
瞬時過流電驛之屋內配線設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
過流電驛之屋內配線設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
過流接地電驛之屋內配線設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
過壓電驛之屋內配線設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
依用戶用電設備裝置規則,下列何者屬特殊場所?
- (A) 有危險物質存在場所
- (B) 公共場所
- (C) 潮濕場所
- (D) 高電壓場所
正確答案:ABC
詳解:依規則,危險物質存在、公共場所、潮濕場所屬特殊場所;高電壓場所不在此分類。
依用戶用電設備裝置規則特別低壓設施所指之變壓器,其規格下列何者正確?
- (A) 一次側電壓300伏以下
- (B) 二次側電壓30伏以下
- (C) 額定容量不超過750伏安
- (D) 一、二次端子側應加標誌
正確答案:BCD
詳解:特別低壓設施變壓器:二次側電壓30伏以下,容量不超過750伏安,一、二次端子應加標誌。
隧道礦坑等場所之設施,下列裝置方法何者不正確?
- (A) 磁夾板
- (B) 木槽板
- (C) 金屬管
- (D) 電纜
正確答案:AB
詳解:隧道、礦坑等場所不宜用磁夾板與木槽板配線,須用金屬管、電纜等較安全方式。
下列那些高壓用電設備須經中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗合格始得裝用?
- (A) 避雷器
- (B) 分段開關
- (C) 比流器
- (D) 熔絲
正確答案:ACD
詳解:避雷器、比流器、熔絲等高壓設備須經主管機關認可機構或原廠試驗合格,始得裝用。
電度表不得裝設於下列那些地點?
- (A) 有震動地點
- (B) 潮濕地點
- (C) 隱蔽地點
- (D) 發散腐蝕性物質地點
正確答案:ABCD
詳解:電度表不得裝設於有震動、潮濕、隱蔽及發散腐蝕性物質處所,以免影響準確度與抄表。
依用戶用電設備裝置規則接地種類,第三種接地適用下列何種處所?
- (A) 低壓用電設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 變比器二次線接地
- (D) 高壓用電設備接地
正確答案:ABC
詳解:第三種接地適用低壓用電設備、內線系統及變比器二次線接地;高壓設備用第一種或特種。
接地導線及被接地導線之識別,下列何者不正確?
- (A) 接地導線外觀可為白色
- (B) 接地導線外觀可為綠色加一條以上之黃色條紋
- (C) 被接地導線絕緣皮可使用白色
- (D) 被接地導線絕緣皮可為綠色
正確答案:AD
詳解:接地導線可為綠色或綠加黃條紋,被接地導線用白色或灰色;故a、d敘述不正確。
接戶開關之設置應符合下列哪些規定?
- (A) 能同時啟斷進屋線之各帶電導線
- (B) 距地面之高度宜在1.5公尺至2.0公尺間
- (C) 安裝於電度表之電源側
- (D) 採用不露出帶電之開關或斷路器
正確答案:ABD
詳解:接戶開關應能同時啟斷各帶電導線,離地1.5~2.0公尺,採不露出帶電形式;裝於電表電源側不屬規定。
高壓用隔離開關不可當作下列何種用途?
- (A) 切斷故障電流用
- (B) 切斷負載電流用
- (C) 無電壓狀態下操作用
- (D) 負載運轉中操作用
正確答案:ABD
詳解:隔離開關無啟斷電流能力,只能在無電壓狀態下操作,不可切斷故障或負載電流。
無熔線斷路器規格,下列何者正確?
- (A) IC值表示啟斷容量
- (B) AF表示跳脫容量
- (C) AT表示框架容量
- (D) AF值要大於或等於AT值
正確答案:AD
詳解:IC表示啟斷容量,AF為框架容量、AT為跳脫容量,且AF須大於或等於AT。
配電盤及配電箱之構造,下列何者正確?
- (A) 具有耐熱性及不燃性物質所製成
- (B) 箱體鋼板其厚度應在1.0公厘以上
- (C) 匯流排如能牢固架設得用裸導體製成
- (D) 具有可燃性物質所製成
正確答案:AC
詳解:配電盤及配電箱須耐熱不燃;匯流排牢固架設時可用裸導體;箱體鋼板厚度規定為1.2公厘以上。
漏電保護裝置之選擇,下列何者正確?
- (A) 漏電斷路器之額定電流容量,應小於該電路之負載電流
- (B) 漏電警報器之聲音警報裝置以電鈴式為原則
- (C) 漏電警報器之聲音警報裝置以蜂鳴式為原則
- (D) 漏電斷路器以裝置於分路為原則
正確答案:BCD
詳解:漏電斷路器宜裝於分路;漏電警報器聲音裝置以電鈴式或蜂鳴式為原則;額定電流不得小於負載電流。
凡有備用自備電源之用戶,為使該戶於使用自備電源時能同時啟斷原由電業供應之電源,可使用下列何種設施?
- (A) 裝設雙投兩路用之手動開關
- (B) 裝設雙投兩路用之自動開關
- (C) 可併聯使用之開關
- (D) 採用開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置
正確答案:ABD
詳解:備用自備電源須使用雙投開關或有電氣及機械互鎖的開關,避免自備電源倒送電業電源。
HDPE管除另有規定外,不得使用於下列何種情形或場所?
- (A) 潮濕場所
- (B) 有危險物質存在場所
- (C) 直埋於混凝土厚度小於50公厘
- (D) 暴露場所
正確答案:BCD
詳解:HDPE管不得用於有危險物質場所、直埋於混凝土厚度小於50公厘處及暴露場所。
電纜架得敷設何種導線管?
- (A) 金屬導線管
- (B) PVC管
- (C) 非金屬可撓導線管
- (D) 金屬可撓導線管
正確答案:ABCD
詳解:電纜架可敷設金屬導線管、PVC管、非金屬及金屬可撓導線管。
扁平導體電纜不得使用於下列何種情形或場所?
- (A) 腐蝕性揮發氣場所
- (B) 相對地電壓低於150伏
- (C) 住宅
- (D) 建築物外或潮濕場所
正確答案:ACD
詳解:扁平導體電纜不得用於腐蝕性氣體場所、住宅及建築物外或潮濕場所。
可撓軟線及可撓電纜得使用於下列何種情況或場所?
- (A) 懸吊式用電器具
- (B) 照明燈具之配線
- (C) 升降機之電纜配線
- (D) 永久性分路配線
正確答案:ABC
詳解:可撓軟線可用於懸吊式用電器具、照明燈具配線及升降機電纜配線,不可作永久性分路配線。
下列何者得作為衣櫥內之照明燈具?
- (A) 白熾燈
- (B) 吸頂式或嵌入式之螢光燈具
- (C) 吊燈或燈座
- (D) 完全密封型光源之LED照明燈具
正確答案:BD
詳解:衣櫥內為防火,只可裝吸頂式或嵌入式螢光燈具及完全密封型LED燈具,不用白熾燈。
有關用戶用電設備裝置不適用於用戶用電設備裝置規則,下列敘述何者正確?
- (A) 供電責任分界點間至電業之裝置
- (B) 不屬電業供電之用電設備裝置
- (C) 軌道系統中車輛牽引動力變壓器之負載側電力的產生、轉換、輸送或分配
- (D) 軌道系統中專屬供車輛運轉用或號誌與通訊用之裝設
正確答案:BCD
詳解:不適用本規則者包括不屬電業供電的設備,及軌道系統中車輛牽引、號誌通訊等專屬裝置。
可撓軟線及可撓電纜不得使用於下列情況或場所?
- (A) 永久性分路配線
- (B) 貫穿於牆壁
- (C) 貫穿於門、窗
- (D) 固定式小型電器經常改接之配線
正確答案:ABC
詳解:可撓軟線不得作永久性分路配線,也不得貫穿牆壁、門、窗;經常改接的小型電器配線可用。
可撓軟線及可撓電纜適用於下列情況或場所?
- (A) 懸吊式用電器具
- (B) 照明燈具之配線
- (C) 易受外力損害之場所
- (D) 吊車及起重機之配線
正確答案:ABD
詳解:可撓軟線及可撓電纜適用於懸吊式用電器具、照明燈具配線及吊車起重機配線,不宜用於易受外力處。
裝表工作
三相三線110V 2.5A附PT、CT瓦時計,與1S-1L電流線圈相互作用之電壓線圈接線端子為何?
- (A) P2-P3
- (B) P1-P2
- (C) P3-P1
- (D) P1-P3
正確答案:B
詳解:依官方答案,與1S-1L電流線圈作用的電壓線圈接於P1-P2端子。
三相四線110V 2.5A附CT、PT瓦時需量計,與2S-2L電流線圈相互作用之電壓線圈接線端子為何?
- (A) P1-P0
- (B) P2-P0
- (C) P1-P2
- (D) P2-P1
正確答案:B
詳解:依官方答案,與2S-2L電流線圈作用的電壓線圈接於P2-P0端子。
用兩瓦特計測量三相電功率得W1=1000W,W2=500W則其電功率為多少W?
- (A) 1500
- (B) 1250
- (C) 1000
- (D) 500
正確答案:A
詳解:兩瓦特計法總功率=W1+W2=1000+500=1500W。
用兩瓦特計測量三相電功率得W1=1000W,W2=500W則其功率因數為多少%?
- (A) 33.3
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 86.6
正確答案:D
詳解:tanθ=√3(W1-W2)÷(W1+W2)=0.577,θ=30°,功率因數=cos30°=86.6%。
三相高壓用戶,裝設12000/120V(PT),20/5A(CT),電表Kh為1.2(Wh/rev),當電表圓盤轉10轉須48秒,則該用戶6小時之用電量為多少度?
- (A) 960
- (B) 1840
- (C) 2160
- (D) 2440
正確答案:C
詳解:變比=100×4=400;10轉=12Wh/48秒=900W,×400=360kW,×6h=2160度。
如圖示高壓電表組之接線,若D線頭接於電表1S端子,則電表P1端子應接於何線?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) E
正確答案:C
詳解:依官方答案,若D接電表1S端子,則電表P1端子應接於C線。
某用戶裝設單相二線式電度表,瓦時常數為500rev/kWh,現場發現圓盤旋轉10轉所需時間為36秒,則當時負載為多少W?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:10轉=0.02度,36秒內,P=0.02×3600÷36=2kW=2000W。
某高壓用戶契約容量500kW,下列那一套電表較適合裝用?
- (A) 三相三線220V 2.5A電表附600/5A CT
- (B) 三相三線110V 2.5A電表附11000/110V PT、30/5A CT
- (C) 三相三線110V 2.5A電表附22000/110V PT 50/5A CT
- (D) 三相三線220V 500A電表
正確答案:B
詳解:高壓500kW宜採PT、CT配合的110V 2.5A電表,11000/110V PT與30/5A CT較合適。
用兩瓦特計測三相馬達電功率,若兩瓦特計讀數為P1=1000瓦、P2=0瓦,則功率因數為多少%?
- (A) 100
- (B) 80
- (C) 50
- (D) 30
正確答案:C
詳解:一只瓦特計讀數為零時,功率因數為0.5,即50%。
在電表圓盤之對稱兩側鑽有兩小孔之目的為何?
- (A) 信號檢視
- (B) 校正圓盤
- (C) 增加美觀
- (D) 防止潛動
正確答案:D
詳解:圓盤對稱兩側鑽小孔,可使圓盤在無負載時受磁極吸引而停住,防止潛動。
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為何?
- (A) 90 °+θ
- (B) 90°-θ
- (C) 60°+θ或60°-θ
- (D) 30°+θ或30°-θ
正確答案:D
詳解:三相三線二元件瓦時計,同一元件電壓與電流間相角差為30°±θ。
某用戶某月抄表電度,瓦時計600度,乏時計800度,則該戶負載之平均功率因數為多少%?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:A
詳解:平均功率因數=600÷√(600²+800²)=600÷1000=60%。
有效電度表接成逆相序時,其圓盤轉向為何?
- (A) 正轉
- (B) 逆轉
- (C) 停轉
- (D) 時正轉時逆轉
正確答案:A
詳解:依官方答案,有效電度表接成逆相序時,圓盤仍為正轉。
瓦時計電壓線圈的構造為何?
- (A) 匝數少,線徑細
- (B) 匝數少,線徑粗
- (C) 匝數多,線徑細
- (D) 匝數多,線徑粗
正確答案:C
詳解:瓦時計電壓線圈匝數多、線徑細,電阻與電感大,使電流落後電壓近90度。
乏時計在功率因數等於1時,圓盤動作為何?
- (A) 停轉
- (B) 逆轉
- (C) 轉慢
- (D) 轉得最快
正確答案:A
詳解:乏時計量測的是無效功率,功率因數為1時無效功率為零,圓盤停轉。
利用兩只單相瓦特表測量三相功率時,其總功率表示式為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
利用兩只單相瓦特表測量三相功率時,其總無效功率為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
利用兩只單相瓦特表測量三相功率時,其功率因數為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
用戶用電設備裝置規則之整套型變比器設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
三相三線式220V供電用戶,若其電業供電變壓器採燈力併供系統,則機械式電表S相對地電壓為多少伏特?
- (A) 110
- (B) 190
- (C) 220
- (D) 380
正確答案:B
詳解:燈力併供系統中,S相(高腳)對地電壓約為110×√3=190伏。
電度表接線箱,其箱體若採用鋼板者,其厚度應在多少公厘以上?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 3.2
正確答案:B
詳解:鋼板製電度表接線箱厚度依規定在1.6公厘以上。
電度表之裝設,離地面高度應在1.8公尺以上,2.0公尺以下為最適宜,如現場場地受限制,施工確有困難時得予增減之,惟最高不得超過多少公尺?
- (A) 2.3
- (B) 2.5
- (C) 2.7
- (D) 3.0
正確答案:B
詳解:電度表離地高度以1.8~2.0公尺為宜,場地受限時最高不得超過2.5公尺。
電度表之裝設(非埋入牆壁內),離地面高度應在1.8公尺以上,2.0公尺以下為最適宜,如現場場地受限制,施工確有困難時得予增減之,惟最低不得小於多少公尺?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:電度表(非埋入牆壁)受場地限制時,最低不得小於1.5公尺。
電度表採埋入牆壁內裝設者,其最低高度可為多少公尺?
- (A) 1.8
- (B) 1.5
- (C) 1.2
- (D) 0.9
正確答案:C
詳解:電度表埋入牆壁內裝設者,最低高度可為1.2公尺。
電度表容量在60安以上或方型電度表(非插座型)之電源線線徑在多少平方公厘以上者,其電源側非接地導線應加裝隔離開關?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:B
詳解:電度表容量60安以上或方型電度表,電源線22mm²以上者,電源側非接地導線應裝隔離開關。
電度表不得裝置於下列何種處所?
- (A) 乾燥地點
- (B) 門口之附近
- (C) 易於抄表地點
- (D) 有塵埃之地點
正確答案:D
詳解:電度表不得裝於有塵埃、震動、潮濕等處所,以免影響準確度。
為利電度表接線得設電度表接線箱,每具電度表接線箱裝設電度表超過多少只時須加裝分段設備?
- (A) 6
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 20
正確答案:A
詳解:每具電度表接線箱裝設電度表超過6只時,須加裝分段設備。
自幹線分歧至集中電度表之次幹線,如其長度超過8公尺,其次幹線安培容量不得低於幹線安培容量之多少倍?
- (A) 1/4
- (B) 1/3
- (C) 1/2
- (D) 1
正確答案:D
詳解:集中電度表次幹線長度超過8公尺時,其安培容量不得低於幹線安培容量,即1倍。
匹配電度表裝設之變比器,其二次線接地之接地導線應使用多少平方公厘以上絕緣線?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 14
正確答案:C
詳解:依規定變比器二次線接地導線應使用5.5mm²以上絕緣線。
高壓以上用戶,合計設備容量一次額定電流超過多少安培者,其受電配電盤原則上應裝有電流表及電壓表?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依規定高壓以上用戶一次額定電流超過50安培者,受電配電盤原則上應裝電流表及電壓表。
要測量高壓斷路器的跳脫及閉合動作時間,須使用下列何種儀器?
- (A) 週波試驗器
- (B) 高壓直流耐壓測試器
- (C) 電驛測試器
- (D) 絕緣功率因數試驗器
正確答案:A
詳解:依官方答案,量測高壓斷路器跳脫及閉合動作時間使用週波試驗器(計時用)。
3相3線22.8kV用戶計量用比壓器22kV/110V、比流器200/5 A,該月電表累積的度數為30度,其實際該月用電度數為多少度?
- (A) 600
- (B) 1200
- (C) 6,000
- (D) 240,000
正確答案:D
詳解:實際度數=30×(22000÷110)×(200÷5)=30×200×40=240,000度。
電子式電表潛動之檢定檢查在額定頻率及額定電壓之110﹪,如無電流通過電流線圈,不得有多少個以上之脈波輸出?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:電子式電表潛動檢定:無電流時,不得有1個以上脈波輸出。
接觸電阻試驗適用於下列何種高壓設備?
- (A) 斷路器
- (B) 開關
- (C) 避雷器
- (D) 電容器
正確答案:AB
詳解:接觸電阻試驗用以檢查斷路器及開關的接點接觸狀況。
下列何者為斷路器作閉合及跳脫時間試驗之目的?
- (A) 檢查電驛設定時間
- (B) 了解斷路器動作次數
- (C) 檢查三相開閉時間差異
- (D) 確認跳脫時間是否正確
正確答案:CD
詳解:閉合及跳脫時間試驗用以確認跳脫時間是否正確,並檢查三相開閉時間差異。
想得知變壓器絕緣油絕緣劣化情形,可進行以下何者試驗?
- (A) 耐壓試驗
- (B) 介質電力因數試驗
- (C) 電阻係數試驗
- (D) 酸價試驗
正確答案:ABCD
詳解:變壓器絕緣油劣化可由耐壓、介質電力因數、電阻係數、酸價等試驗判斷。
保護電驛特性試驗,需分別調整輸入電流為標置電流的百分之多少?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 500
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,電驛特性試驗除標置電流外,還需分別調整輸入為200%、300%、500%。
想了解低壓電路之絕緣情形,可使用下列何者儀器?
- (A) 絕緣電阻計
- (B) 洩漏電流計
- (C) 低阻計
- (D) 接地電阻試驗器
正確答案:AB
詳解:低壓電路絕緣情形可用絕緣電阻計或洩漏電流計測量;低阻計與接地電阻計不是用來測絕緣。
下列何者為保護電驛用比流器規格?
- (A) 0.3B1.8
- (B) 5P20
- (C) 10P20
- (D) C800
正確答案:BCD
詳解:保護電驛用比流器規格有5P20、10P20、C800等;0.3B1.8屬計量用。
下列何者保護電驛(代號)需自比流器引接輸入電流信號?
- (A) 67
- (B) 51
- (C) 27
- (D) 81H
正確答案:AB
詳解:方向性過流電驛(67)與過流電驛(51)都需要電流信號;27與81H主要取自電壓信號。
為及早發現設備潛在的危害,可於系統不停電狀態下時使用紅外線攝錄影像分析儀檢測電力設備,下列何者為紅外線測溫設備主要對象?
- (A) 變壓器
- (B) 匯流排
- (C) 高壓斷路器
- (D) 過電流電驛
正確答案:ABC
詳解:紅外線測溫主要用於變壓器、匯流排、高壓斷路器等易發熱的帶電設備。
使用介質電力因數試驗器測量變壓器,下列何者數值可計算判斷出該變壓器絕緣劣化情形?
- (A) 電壓
- (B) 洩漏電流
- (C) 瓦特損失
- (D) 頻率
正確答案:BC
詳解:介質電力因數試驗由洩漏電流與瓦特損失,計算絕緣損失角以判斷絕緣劣化。
下列何者為高壓斷路器試驗項目?
- (A) 介質電力因數試驗
- (B) 接觸電阻
- (C) 匝比測定
- (D) 耐壓試驗
正確答案:ABD
詳解:高壓斷路器試驗項目包含介質電力因數、接觸電阻、耐壓;匝比測定屬變壓器。
下列敍述何者不是使用零相比流器(ZCT)之目的?
- (A) 量測大電流
- (B) 檢出零相電流量
- (C) 量測功率
- (D) 測大電壓
正確答案:ACD
詳解:零相比流器(ZCT)用以檢出零相電流(接地電流),不是量測大電流、功率或大電壓。
電壓表特性與使用,下列何者為正確?
- (A) 輸入阻抗愈大愈準確
- (B) Ω/V值愈大,靈敏度愈高
- (C) 測量電壓時,應與被測線路串接
- (D) 直流電壓表可串聯電阻器擴大其量測範圍
正確答案:ABD
詳解:電壓表輸入阻抗愈大愈準,Ω/V愈大靈敏度愈高;須與被測線路並聯,並聯倍率串聯電阻可擴大範圍。
電流表特性與使用,下列何者為正確?
- (A) 理想電流表內阻應是愈小愈好
- (B) 電流表之分流電阻愈小,其可測得之電流量愈大
- (C) 電流表應與欲測電路串聯
- (D) 直流電流表可串聯電阻器擴大其量測範圍
正確答案:ABC
詳解:電流表內阻愈小愈好,須串聯於電路;分流電阻愈小,可測電流愈大;擴大範圍用並聯分流器。
使用高阻計,下列何者為正確?
- (A) 用來量測絕緣電阻
- (B) 可量測接觸電阻
- (C) 應將被測物之電路電源切開
- (D) 輸出交流電壓可分250V、500V或1000V等級
正確答案:AC
詳解:高阻計用於量測絕緣電阻,被測電路須先停電;其輸出為直流電壓。
三用電表使用上之描述下列何者為正確?
- (A) 三用電表顯示之交流電壓為最大值
- (B) 不需直接將儀表連接於電路上,即可獲得欲量測值
- (C) 量測電阻時,於尚未接觸到被測物時因為開路,面板上電阻刻度值應指示在無限大
- (D) 用電阻檔量測時,被測電路不得帶電
正確答案:CD
詳解:三用電表測電阻時,未接觸被測物為開路,指針在無限大;被測電路不得帶電。
一般儀表依動作型式可分類為哪些?
- (A) 探測儀表
- (B) 指示儀表
- (C) 記錄儀表
- (D) 積算儀表
正確答案:ABCD
詳解:儀表依動作型式可分為探測、指示、記錄與積算儀表。
下列敘述何者為正確?
- (A) 靈敏度用來表示儀表能測量到多麼小數值的程度
- (B) 準確度用來表示測量值與真實值接近程度
- (C) 精密度用來表示測量值究竟能鑑別到百分之幾的程度
- (D) 解析度用來表示反映儀表之最小輸入量
正確答案:ABCD
詳解:靈敏度、準確度、精密度、解析度的敘述皆符合儀表基本定義。
比流器二次側額定電流為5安培,下列比流器之負擔敍述何者正確?
- (A) B-1表示輸出25VA
- (B) B-4表示輸出400VA
- (C) C100表示輸出25VA
- (D) C400表示輸出400VA
正確答案:AC
詳解:B-1輸出25VA(1Ω,5A);C100相當於1Ω、25VA。
下列何者不是電工儀表上交直流兩用之符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
使用儀表應注意事項有哪些?
- (A) 對被測物之特性(如電壓值、電流值等)不甚了解時,應先以低檔位量測
- (B) 測量信號較小之物理量,應使用靈敏度高之儀表
- (C) 使用中之儀表若發覺所選用之適用檔位有錯誤時,應先將儀表與被測物分開,再調整檔位
- (D) 引線越短越好
正確答案:BCD
詳解:對被測物不了解時應先用高檔位;信號小用高靈敏度儀表;換檔位前應先離開被測物;引線愈短愈好。
惠斯登電橋其內部結構為下列何者元件組成?
- (A) 電阻器
- (B) 交流電壓源
- (C) 直流電壓源
- (D) 檢測器
正確答案:ACD
詳解:惠斯登電橋由電阻器、直流電壓源與檢測器(檢流計)組成。
保護電驛用比流器之準確度可使用下列那些規格?
- (A) 5P20
- (B) 10P20
- (C) 5P5
- (D) 10P5
正確答案:AB
詳解:保護電驛用比流器準確度規格有5P20、10P20。
保護電驛用比壓器其準確度有下列那些?
- (A) 1P
- (B) 3P
- (C) 6P
- (D) 12P
正確答案:BC
詳解:保護電驛用比壓器準確度有3P、6P。
下列那些保護電驛(代號)需自比壓器引接輸入電壓信號?
- (A) 67
- (B) 51
- (C) 27
- (D) 81
正確答案:ACD
詳解:低電壓電驛(27)、頻率電驛(81)及方向性電驛(67)需取比壓器電壓信號;51只用電流。
電度表檢定項目包含下列那些項目?
- (A) 絕緣
- (B) 潛動
- (C) 始動
- (D) 極性
正確答案:ABC
詳解:電度表檢定項目包含絕緣、潛動與始動;極性是變比器檢定項目。
電表用變比器檢定項目包含下列那些項目?
- (A) 準確度
- (B) 耐電壓
- (C) 始動
- (D) 極性
正確答案:ABD
詳解:電表用變比器檢定項目包含準確度、耐電壓與極性;始動為電度表項目。
填寫檢驗報告
使用三台11.4kV/220V之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380V電動機,則變壓器應使用下列何種接線?
- (A) Y-Y
- (B) Δ-Δ
- (C) Y-Δ
- (D) Δ-Y
正確答案:D
詳解:一次11.4kV三相三線,二次欲得380V,變壓器採Δ-Y:220×√3≈380V。
變壓比為60:1之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110伏特,則高壓側之電壓為多少伏特?
- (A) 2200
- (B) 3300
- (C) 6600
- (D) 11400
正確答案:C
詳解:一次電壓=110×60=6600伏特。
接地工程使用兩個以上之接地電極時,其兩電極間最小距離不得小於多少公尺?
- (A) 1.5
- (B) 1.8
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:使用兩個以上接地電極時,兩電極間距離依規定不得小於1.8公尺。
理想單相變壓器之一次側及二次側線圈分別為5000匝及100匝,如二次側在無載時測得之電壓為220伏特,則一次側電源電壓應為多少伏特?
- (A) 3300
- (B) 6600
- (C) 11000
- (D) 22000
正確答案:C
詳解:變比=5000÷100=50,一次電壓=220×50=11000伏特。
有一只100/5安培之比流器基本貫穿匝數為1匝,今欲與一只50/5安培的交流電流表配合時,則一次側應貫穿匝數為多少匝?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:100/5的CT配50/5的電流表,貫穿匝數=100÷50=2匝。
低壓屋內配線所使用之金屬管最小管徑為為多公厘?
- (A) 13
- (B) 19
- (C) 25
- (D) 31
正確答案:A
詳解:低壓屋內配線所用金屬管最小管徑為13公厘。
為減少金屬管對建築物強度之影響,埋入混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度之多少為原則?
- (A) 1/3
- (B) 1/4
- (C) 1/5
- (D) 1/8
正確答案:A
詳解:埋入混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度的1/3為原則。
輸配電業公告實施地下配電系統之地區,建築物達六樓以上,且其各樓面積總計達多少平方公尺以上者即須設置配電場所?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 2000
- (D) 3000
正確答案:B
詳解:地下配電系統地區,建築物六樓以上且各樓面積總計達1000平方公尺以上者,須設置配電場所。
保護電驛當故障電流愈大時,其動作時間愈短者為何種型式?
- (A) 定時型
- (B) 反時限型
- (C) 比例時限型
- (D) 分段時限型
正確答案:B
詳解:故障電流愈大動作時間愈短的電驛,稱為反時限型。
單相配電變壓器6600/220V其一次側分接頭為(7200-6900-6600-6300- 6000)V,當高壓側接至分接頭6600V位置,測得低壓側輸出電壓為220V,若欲得低壓側為230V,則高壓側分接頭應改接於多少V?
- (A) 6000
- (B) 6300
- (C) 6900
- (D) 7200
正確答案:B
詳解:要提高低壓側電壓,須減少一次匝數,分接頭由6600V降為6300V,得220×6600÷6300≈230V。
依法規規定電業對既設用戶用電裝置應多少年至少檢驗一次?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依法規定,電業對既設用戶用電裝置,至少每3年檢驗一次。
特高壓以上用戶自備變電所報竣工需於預定加入系統前多少天完成?
- (A) 3
- (B) 7
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:D
詳解:依官方答案,特高壓以上用戶自備變電所報竣工,須於預定加入系統前20天完成。
某高壓用戶由電機技師設計監造,其竣工報告單應由何者簽章?
- (A) 用戶、承裝業
- (B) 用戶、電機技師
- (C) 承裝業、電機技師
- (D) 用戶、電機技師、承裝業
正確答案:D
詳解:由電機技師設計監造之高壓用戶,竣工報告單應由用戶、電機技師、承裝業三方簽章。
低壓配電盤其電源採用3ψ4W 220/380V供電,其盤體接地電阻值應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:3ψ4W 220/380V低壓配電盤,其盤體接地電阻值依規定在50歐姆以下。
高壓以上用戶以斷路器保護者,下列何者非報竣工時所要求之電驛試驗項目?
- (A) 耐壓試驗
- (B) 特性試驗
- (C) 跳脫試驗
- (D) 接線試驗
正確答案:A
詳解:報竣工時電驛試驗項目為特性、跳脫與接線試驗,耐壓試驗不在其中。
用戶用電裝置檢驗竣工報告單,其「檢驗紀錄」欄由何者填寫?
- (A) 用戶
- (B) 電業檢驗者
- (C) 承裝業
- (D) 監造者
正確答案:B
詳解:竣工報告單「檢驗紀錄」欄由電業檢驗者填寫。
下列何者非報竣工時單線系統圖應註明之項目?
- (A) 供電方式
- (B) 各分路絕緣電阻
- (C) 各接地點之接地電阻
- (D) 保護開關、線徑、負載容量
正確答案:B
詳解:單線系統圖應註明供電方式、接地點電阻及保護開關、線徑、負載容量;各分路絕緣電阻不在其中。
用電設備之竣工試驗報告,得委託何機構辦理?
- (A) 用電設備檢驗維護業
- (B) 電氣承裝業公會
- (C) 電器製造業
- (D) 獨立電業
正確答案:A
詳解:用電設備之竣工試驗報告,得委託用電設備檢驗維護業辦理。
甲級電器承裝業於用電現場承裝配電盤內用電設備,若無中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗,得檢附何者簽證之試驗合格報告。
- (A) 原監造電機技師
- (B) 電器承裝業
- (C) 用電設備檢驗維護業
- (D) 建築師
正確答案:A
詳解:無原廠或認可機構試驗時,甲級電器承裝業得檢附原監造電機技師簽證的試驗合格報告。
低壓斷路器額定使用短路啟斷容量(Ics)值應由設計者選定,且為額定極限短路啟斷容量(Icu)之多少%以上?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依官方答案,Ics值由設計者選定,應為額定極限短路啟斷容量Icu的50%以上。
裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所,為維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全,依法可由下列那些人員或團體負責?
- (A) 專任電氣技術人員
- (B) 用電設備檢驗維護業
- (C) 電器承裝業
- (D) 原製造廠家
正確答案:AB
詳解:用電場所用電安全可由專任電氣技術人員或用電設備檢驗維護業負責。
新增設用電設備或既有設備變更、改修之檢驗送電前填寫之竣工報告單,應取得下列何者之簽(蓋)章同意後方得報竣工?
- (A) 用戶
- (B) 監造者
- (C) 承裝業者
- (D) 設計者
正確答案:ABC
詳解:竣工報告單須經用戶、監造者與承裝業者簽章同意,方得報竣工。
用戶電氣工程向電業申報竣工供電前,應確實辦理下列何種檢查?
- (A) 竣工檢查
- (B) 型式檢查
- (C) 中間檢查
- (D) 出廠檢查
正確答案:AC
詳解:用戶電氣工程向電業申報竣工供電前,應確實辦理中間檢查與竣工檢查。
高壓用電設備在送電前,可由下列那些單位作竣工試驗?
- (A) 原施工電器承裝業
- (B) 登記合格之電氣技術顧問團體
- (C) 原監造電機技師事務所
- (D) 中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構
正確答案:ABCD
詳解:高壓用電設備送電前,可由原施工承裝業、登記合格技術顧問團體、原監造技師事務所或認可檢驗機構作竣工試驗。
高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時電驛應做那些試驗項目?
- (A) 特性試驗
- (B) 耐壓試驗
- (C) 跳脫試驗
- (D) 接線試驗
正確答案:ACD
詳解:高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時電驛應做特性、跳脫與接線試驗。
依用電場所及專任電氣技術人員管理規則,過電壓保護電驛特性試驗,需分別調整輸入電壓為標置電壓的百分之多少?
- (A) 100
- (B) 130
- (C) 140
- (D) 150
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,過電壓電驛特性試驗需分別調整輸入電壓為標置電壓的130%、140%、150%。
用電法規運用
絕緣導線線徑在多少公厘以上者,應使用絞線?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 2.6
- (D) 3.2
正確答案:D
詳解:絕緣導線線徑3.2公厘以上者,應使用絞線,以利彎曲施工。
電磁開關之積熱電驛,主要為以下何種保護功用?
- (A) 短路
- (B) 過載及短路
- (C) 接地
- (D) 過載
正確答案:D
詳解:電磁開關的積熱電驛以電流發熱動作,主要保護電動機過載。
高壓配電盤內之PTT為以下何種器具?
- (A) 接地比壓器
- (B) 比流器二次側測試端子
- (C) 比壓器二次側測試端子
- (D) 比壓器
正確答案:C
詳解:PTT為比壓器二次側測試端子。
高壓配電盤內之CTT為以下何種器具?
- (A) 接地比壓器
- (B) 比流器二次側測試端子
- (C) 比壓器二次側測試端子
- (D) 比壓器
正確答案:B
詳解:CTT為比流器二次側測試端子。
高壓配電盤內裝置有CO、LCO、UV、OV等保護電驛,如電源停電時,則何種保護電驛可能會動作?
- (A) CO
- (B) LCO
- (C) UV
- (D) OV
正確答案:C
詳解:線路停電時電壓消失,低電壓電驛(UV)可能動作。
11.4kV屋內線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
詳解:屋內11.4kV線路兩裸導體間最小間隔為200公厘。
22.8kV之屋內線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:屋內22.8kV線路兩裸導體間最小間隔為300公厘。
11.4kV屋內線路,其裸導體與鄰近大地間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 100
- (B) 110
- (C) 120
- (D) 150
正確答案:B
詳解:屋內11.4kV線路裸導體與鄰近大地間最小間隔為110公厘。
22.8kV之屋內線路,其裸導體與鄰近大地間之最小間隔為多少公厘?
- (A) 115
- (B) 215
- (C) 315
- (D) 41
正確答案:B
詳解:屋內22.8kV線路裸導體與鄰近大地間最小間隔為215公厘。
高壓電氣設備有活電部份露出者,如以圍牆加以隔離,則其高度應在多少公尺以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:C
詳解:高壓活電部分露出者以圍牆隔離,圍牆高度依規定在2.5公尺以上。
用戶用電設備裝置規則中CO符號為何種電驛?
- (A) 過流電驛
- (B) 過流接地電驛
- (C) 方向性過流電驛
- (D) 方向性接地電驛
正確答案:A
詳解:CO為過流電驛的代號。
用戶用電設備裝置規則中LCO符號為何種電驛?
- (A) 過流電驛
- (B) 過流接地電驛
- (C) 方向性過流電驛
- (D) 方向性接地電驛
正確答案:B
詳解:LCO為過流接地電驛的代號。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,11.4kV之高壓用戶須設置何種電氣技術人員?
- (A) 初級
- (B) 中級
- (C) 高級
- (D) 不必設置
正確答案:B
詳解:依管理規則,11.4kV高壓用戶須設置中級電氣技術人員。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之高壓電力設備定期檢驗,每多少個月至少應檢驗一次?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依管理規則,高壓電力設備每6個月至少應檢驗一次。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定,低壓契約容量50瓩以上工廠之用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每多少個月至少應檢驗一次?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依管理規則,低壓契約容量50瓩以上工廠,每6個月至少應檢驗一次電力設備。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定,電氣技術員對所經管電氣設備,設備事故致影響供電系統者,於事故發生後,多少日內應填報電氣事故報告表送指定之機關?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依管理規則,事故影響供電系統者,應於事故發生後5日內填報電氣事故報告表。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請變更「行業分類」,應辦理何種變更?
- (A) 器具變更
- (B) 裝置變更
- (C) 種別變更
- (D) 用途變更
正確答案:D
詳解:變更行業分類屬用途變更,應辦理用途變更申請。
依台電營業規章之規定,申請新增設用電合計契約容量達多少kW以上者,即須事先提出新增設用電計劃書?
- (A) 1000
- (B) 2000
- (C) 3000
- (D) 4000
正確答案:A
詳解:依營業規章,新增設用電契約容量達1000kW以上,須先提出新增設用電計劃書。
依台電營業規章之規定,在11.4kV或22.8kV地區,契約容量未滿多少kW者,得以220/380V供電?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:依營業規章,11.4kV或22.8kV地區契約容量未滿500kW者,得以220/380V供電。
多雨及鹽害嚴重地區,裝置兩年以上低壓電燈線路絕緣電阻不得低於多少MΩ?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.2
- (D) 1
正確答案:A
詳解:依官方答案,多雨及鹽害嚴重地區裝置兩年以上低壓電燈線路,絕緣電阻不得低於0.05MΩ。
檢驗維護業之登記維護範圍,以直轄市或縣(市)主管機關所轄行政區域為單位,並以其所在地相連多少行政區域為限?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依管理規則,檢驗維護業登記維護範圍以所在地相連4個行政區域為限。
用電場所發生電氣事故時,檢驗維護業應於多少小時內派專任技術人員到場處理?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8
正確答案:B
詳解:用電場所發生電氣事故,檢驗維護業應於2小時內派專任技術人員到場處理。
用電場所負責人應督同專任電氣技術人員或檢驗維護業對所經管之用電設備,多少時間至少停電檢驗一次?
- (A) 三個月
- (B) 六個月
- (C) 一年
- (D) 二年
正確答案:C
詳解:負責人應督同專任電氣技術人員或檢驗維護業,每年至少停電檢驗一次。
用電場所檢驗結果應作成紀錄並保存多少年,主管機關得隨時查驗之?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:B
詳解:用電場所檢驗結果應作成紀錄並保存2年,供主管機關隨時查驗。
用電自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過多少伏特,應採用設備與系統同接地?
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:A
詳解:自備電源變壓器二次側對地電壓超過150伏,應採用設備與系統同接地。
電業供應電力及電熱之電壓變動率,不得超過額定電壓高低各百分之多少?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 10
正確答案:D
詳解:依官方答案,電業供應電力及電熱的電壓變動率,不得超過額定電壓上下各10%。
電業供電所用交流電之頻率變動率之高低各不得超過標準週率百分之多少?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依官方答案,電業供電交流頻率變動率,高低各不得超過標準週率的4%。
台灣電力公司對於用戶之用電,若功率因數低於百分之多少之用戶,得酌加收功率因數附加費?
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 100
正確答案:A
詳解:依台電營業規章,用戶功率因數低於80%者,得酌加收功率因數附加費。
自用發電設備之發電容量,在多少kW以上者,購置或擴充時,應申請電業管制機關核發工作許可證?
- (A) 300
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:依官方答案,自用發電設備發電容量達2000kW以上者,購置或擴充時應申請核發工作許可證。
高壓以上用戶,合計設備容量一次額定電流超過多少安培者,其受電盤原則上應裝有電流表及電壓表?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:高壓以上用戶合計設備容量一次額定電流超過50安培者,受電盤原則上應裝電流表及電壓表。
用電場所檢驗結果之紀錄,應於何時送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查?
- (A) 檢驗後5日內
- (B) 檢驗後15日內
- (C) 檢驗後次月5日前
- (D) 檢驗後次月15日前
正確答案:D
詳解:依管理規則,檢驗結果紀錄應於檢驗後次月15日前,送主管機關及營業處所備查。
電動車供電設備電纜總長度,除配有經設計者確認適合安全充電之電纜管理系統者,不在此限外,電纜總長度不得超過多少公尺?
- (A) 5
- (B) 7.5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:依官方答案,電動車供電設備電纜總長度不得超過7.5公尺(有電纜管理系統者除外)。
封閉地下型停車構造物裝設電動車供電設備,除經設計者確認為安全充電之場所者,其耦合裝置應設於離地面高度多少公尺?
- (A) 0~0.3
- (B) 0.45~1.2
- (C) 1.5~1.8
- (D) 2.0~2.5
正確答案:B
詳解:封閉地下型停車場電動車供電設備,其耦合裝置應設於離地面0.45~1.2公尺,便於操作。
電動車供電設備之幹線過電流保護裝置,應為連續責務型者,其額定電流不得小於最大負載多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:A
詳解:電動車供電設備為連續責務,幹線過電流保護額定電流不得小於最大負載的1.25倍。
電動車供電設備之額定電流超過多少安培者,應於可輕易觸及處裝設隔離設備,並能閉鎖於開啟位置?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 100
正確答案:C
詳解:電動車供電設備額定電流超過60安培者,應裝設可閉鎖於開啟位置的隔離設備。
電動車供電設備之對地額定電壓超過多少伏特者,應於可輕易觸及處裝設隔離設備,並能閉鎖於開啟位置?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 300
正確答案:C
詳解:電動車供電設備對地額定電壓超過150伏者,應裝設可閉鎖於開啟位置的隔離設備。
2戶以下住宅之太陽光電電源電路及輸出電路,除燈座、燈具或插座外,其太陽光電系統中電路之電壓系統電壓最高得多少伏特?
- (A) 250
- (B) 380
- (C) 440
- (D) 600
正確答案:D
詳解:2戶以下住宅的太陽光電電源及輸出電路,系統電壓最高得達600伏特。
2戶以下住宅之太陽光電電源電路及輸出電路之帶電組件,對地電壓若超過多少伏特者,帶電組件應為非合格人員不易觸及?
- (A) 80
- (B) 110
- (C) 150
- (D) 600
正確答案:C
詳解:對地電壓超過150伏的帶電組件,應使非合格人員不易觸及。
太陽光電電源模組電路互連導線之安培容量,若採用單一過電流保護裝置保護一組二個以上之並聯模組電路者,每一模組電路互連導線之安培容量不得小於單一熔線額定加上其他並聯模組短路電流多少倍之和?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.25
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:單一過電流保護裝置保護多組並聯模組電路時,互連導線安培容量為熔線額定加其他並聯模組短路電流和的1.25倍。
太陽光電系統之直流電源電路或直流輸出電路,貫穿或於建築物上,其最大系統運轉電壓為多少伏特以上者,得裝設經設計者確認之直流用電弧故障電路斷路器,且屬於太陽光電型式?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 110
- (D) 220
正確答案:B
詳解:依官方答案,最大系統運轉電壓達80伏特以上者,得裝設直流用電弧故障電路斷路器。
太陽光電系統電壓超過多少伏,其二線式系統之其中一條導線應直接被接地?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 110
- (D) 150
正確答案:B
詳解:太陽光電系統電壓超過50伏,二線式系統之一條導線應直接被接地。
裝設於可輕易觸及處之太陽光電電源及輸出電路,其運轉之最大系統電壓大於多少伏特者,電路導體(線)應裝設於管槽中?
- (A) 30
- (B) 110
- (C) 1500
- (D) 220
正確答案:A
詳解:可輕易觸及處的太陽光電電路,最大系統電壓大於30伏者,導體應裝於管槽中。
裝設於牆面之太陽光電模組設備接地導線線徑小於多少平方公厘者,應以管槽保護,以免受外力損壞?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 14
正確答案:D
詳解:牆面太陽光電模組設備接地導線小於14平方公厘者,應以管槽保護,避免外力損壞。
太陽光電電源及太陽光電輸出電路之設備接地導線最小線徑應多少平方公厘以上?
- (A) 1.25
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:太陽光電電源及輸出電路設備接地導線最小線徑為2.0平方公厘。
太陽光電交流模組之輸出電路其過電流保護為20安,引接至分路電路之導線線徑為0.9平方公厘,佈設長度最長可至多少公尺?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 不受限制
正確答案:A
詳解:依官方答案,過電流保護20安、導線0.9mm²者,佈設長度最長15公尺。
太陽光電電源隔離設備裝設於單一封閉體,其開關或斷路器之數量不得超過多少個?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:太陽光電電源隔離設備裝於單一封閉體時,開關或斷路器數量不得超過6個。
太陽光電電源電路之配線系統每一區段均應於視線可及處標示,標識之間隔不得超過多少公尺?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:太陽光電電源電路配線每一區段應於視線可及處標示,標識間隔不得超過3公尺。
太陽光電住宅用之鉛酸蓄電池組不得超過多少個串聯之2伏特蓄電池?
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:D
詳解:太陽光電住宅用鉛酸蓄電池組,串聯2伏特蓄電池不得超過24個。
介於模組間之電路及模組群至直流系統共同連接點間之電路名稱為何?
- (A) 太陽光電輸出電路
- (B) 太陽光電電源電路
- (C) 變流器輸入電路
- (D) 變流器輸出電路
正確答案:B
詳解:介於模組間及模組群至直流系統共同連接點間的電路,稱為太陽光電電源電路。
存在可燃性纖維或飛絮之照明燈具,應清楚標示正常使用條件下之最大瓦特數,及其暴露表面溫度不得超過攝氏多少度?
- (A) 120
- (B) 155
- (C) 160
- (D) 165
正確答案:D
詳解:存在可燃性纖維或飛絮的照明燈具,其暴露表面溫度不得超過165度。
火藥庫內以不得施設電氣設備為原則,惟庫內白熱燈或日光燈之電氣設備不在此限。下列何者屬錯誤裝置方式?
- (A) 對地電壓應在300伏以下
- (B) 應使用全密封型構造
- (C) 配線得採電纜配裝
- (D) 以金屬管施設時應使用厚鋼導線管
正確答案:A
詳解:火藥庫內電氣設備對地電壓應在150伏以下,a說300伏以下錯誤。
發散腐蝕性物質之處所設施線路時,下列裝置方式何者錯誤?
- (A) 磁珠施工方式
- (B) 非金屬管裝置法
- (C) 交連PE電纜裝置法
- (D) 金屬管埋入建築物內部
正確答案:A
詳解:腐蝕性場所不宜用磁珠(磁夾板)施工,易受腐蝕且不防護,故a錯誤。
特殊場所規定若安裝粉塵無法侵入之封閉箱體,該封閉箱體之IP碼至少為多少?
- (A) 3X
- (B) 4X
- (C) 5X
- (D) 6X
正確答案:D
詳解:防止粉塵侵入的封閉箱體,其IP碼至少須為6X(完全防塵)。
下列描述各類場所就電氣與電子設備使用之保護技術,何者錯誤?
- (A) 防爆:得用於第一類場所
- (B) 防塵燃:得用於第一類場所
- (C) 塵密:得用於第二類第二種場所或第三類場所
- (D) 吹驅及正壓:得用於經設計者確認之危險場所
正確答案:B
詳解:防塵燃保護技術用於可燃性粉塵場所(第二類),不用於第一類場所,故b錯誤。
密封膏應防止氣體或揮發氣由密封管件洩漏,且不受周遭大氣或液體之影響,其熔點應為攝氏多少度以上?
- (A) 83
- (B) 85
- (C) 93
- (D) 95
正確答案:C
詳解:密封膏防止氣體洩漏,其熔點應在93度以上,以免高溫熔化。
特殊場所規定第一類場所之導線絕緣層,若為可能接觸揮發氣凝結液或液體者,其絕緣材料,如不經設計者確認,可以直接使用何種被覆材質?
- (A) 鉛被覆
- (B) PVC被覆
- (C) 合成橡膠被覆
- (D) PE被覆
正確答案:A
詳解:依官方答案,導線可能接觸揮發氣凝結液時,可直接使用鉛被覆絕緣材質。
在汽車修理場及飛機棚庫之危險場所上方(即在不屬於危險場所之空間內)裝設會發生電弧設備及電燈處,燈具距地面高度應為多少公尺以上?
- (A) 1.6
- (B) 2.6
- (C) 3.6
- (D) 4.6
正確答案:C
詳解:汽車修理場及飛機棚庫危險場所上方,會發生電弧的設備及電燈,距地面高度應3.6公尺以上。
存在可燃性粉塵之第二類場所之乾式變壓器容量超過二十五千伏安者,應裝設於變電室,且其運轉之標稱電壓應為多少伏特以下?
- (A) 380
- (B) 600
- (C) 750
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:可燃性粉塵第二類場所,容量超過25kVA的乾式變壓器,運轉標稱電壓應在600伏特以下。
所在地於澎湖縣之用電設備檢驗維護業申請將臺灣本島之行政區域登記為維護範圍者,應以相連的幾個行政區域為限?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:依官方答案,離島檢驗維護業登記臺灣本島範圍,以相連3個行政區域為限。
下列何者可作為接地電極裝置埋入地下?
- (A) 金屬瓦斯管線
- (B) 1.8公尺長的接地銅棒
- (C) 3公尺鋁金屬構架
- (D) 6.4公厘厚度的裸鋼板
正確答案:D
詳解:可作接地電極埋入地下者為6.4公厘以上厚度的裸鋼板;金屬瓦斯管線不可作接地電極。
低壓三相三線220V、契約99kW用戶,其用戶總開關箱之所有斷路器的Icu最低應為多少值以上?
- (A) 4kA
- (B) 10kA
- (C) 15kA
- (D) 20kA
正確答案:D
詳解:依官方答案,低壓三相三線220V契約99kW用戶,總開關箱斷路器Icu最低為20kA。
低壓單相三線110/220V用戶,其主保護器額定電流為75安培,其用戶總開關箱之所有斷路器的額定極限短路啟斷容量(Icu)最低應為多少值以上?
- (A) 4kA
- (B) 10kA
- (C) 15kA
- (D) 20kA
正確答案:B
詳解:依官方答案,主保護器75安培的單相三線用戶,總開關箱斷路器Icu最低為10kA。
依據「輸配電設備裝置規則」規定,單獨接戶線電壓降不得超過百分之一。但附有連接接戶線者,得增為百分之多少?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,單獨接戶線電壓降不得超過1%,附有連接接戶線者得增為1.5%。
依據「輸配電設備裝置規則」規定,臨時用電工程之接戶線,電壓降不得超過百分之多少?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依規定臨時用電工程接戶線電壓降不得超過2%。
依據「輸配電設備裝置規則」規定,低壓接戶線導線管採地下埋設者,最小管徑不得小於多少英寸?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:低壓接戶線導線管地下埋設,依規定最小管徑不得小於3英寸。
依據「輸配電設備裝置規則」規定,低壓架空接戶線跨越道路,若需固定於用戶樓房時,其固定點應選擇在幾樓以上適當之處?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:低壓架空接戶線跨越道路固定於用戶樓房,固定點應選在3樓以上適當之處。
下列哪些用電場所應依規定置專任電氣技術人員?
- (A) 契約容量達30瓩以下之KTV俱樂部
- (B) 低壓受電且契約容量達50瓩以上之工廠
- (C) 高壓受電之用電場所
- (D) 特高壓受電之用電場所
正確答案:BCD
詳解:依管理規則,低壓受電契約容量50瓩以上工廠及高壓、特高壓受電用電場所應置專任電氣技術人員。
用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之用電設備檢驗期限為何?
- (A) 每三個月至少檢驗一次
- (B) 每六個月至少檢驗一次
- (C) 每六個月至少停電檢驗一次
- (D) 每年至少停電檢驗一次
正確答案:BD
下列哪些場所為供公眾使用之建築物?
- (A) 廟宇
- (B) 有寢室客房之招待所
- (C) 透天厝
- (D) 百貨商場
正確答案:ABD
詳解:廟宇、有寢室客房之招待所、百貨商場屬供公眾使用建築物;透天住宅為私人住家。
具有下列哪些資格者得任初級電氣技術人員?
- (A) 用電設備檢驗職類丙級技術士技能檢定合格
- (B) 室內配線職類丙級技術士技能檢定合格
- (C) 乙種電匠考驗合格
- (D) 普通考試電機工程科及格
正確答案:ABCD
詳解:依管理規則,丙級用電設備檢驗或室內配線技術士、乙種電匠、普考電機工程科及格者,皆得任初級電氣技術人員。
具有下列哪些資格者得任中級電氣技術人員?
- (A) 乙種電匠考驗合格
- (B) 工業配線職類乙級技術士技能檢定合格
- (C) 用電設備檢驗職類乙級技術士技能檢定合格
- (D) 變電設備裝修職類乙級技術士技能檢定合格
正確答案:BCD
詳解:乙級技術士(工業配線、用電設備檢驗、變電設備裝修)合格者得任中級電氣技術人員。
具有下列哪些資格者得任高級電氣技術人員?
- (A) 室內配線職類甲級技術士技能檢定合格
- (B) 電機技師
- (C) 電機工程科研究所畢業者
- (D) 甲種電匠考驗合格
正確答案:AB
詳解:依官方答案,室內配線甲級技術士及電機技師,得任高級電氣技術人員。
下列有關檢驗維護業維護用電場所之敘述,何者正確?
- (A) 得接受委託用電場所一百五十處,其中特高壓部分不得超過十五處
- (B) 特高壓及高壓用電場所合計不得超過一百零五處
- (C) 超過一百五十處者,每增特高壓用電場所十五處以內,應增僱電機技師或高級電氣技術人員一人
- (D) 超過一百五十處者,每增高壓以下用電場所十五處以內,應增僱中級電氣技術人員一人
正確答案:AB
詳解:依管理規則,檢驗維護業得受委託150處,其中特高壓不超過15處,特高壓及高壓合計不超過105處。
用電場所有哪些情事,地方主管機關應通知其限期改善,屆期仍不改善者,廢止其專任電氣技術人員登記?
- (A) 用電場所發生事故,影響供電系統者,未填報電氣事故報告表,於期限內分送所在地地方主管機關及電業營業處所備查
- (B) 專任電氣技術人員解僱或離職,負責人未自事實發生日起三個月內,僱用合格繼任人員或委託檢驗維護業,向原登記地方主管機關申請變更登記
- (C) 用電場所之專任電氣技術人員,同時擔任電器承裝業之職務
- (D) 拒絕主管機關要求申報或提供有關資料
正確答案:ACD
詳解:未報事故、未申報提供資料或電氣技術人員兼任承裝業職務者,限期改善屆期不改善將廢止登記。
檢驗維護業有哪些情形,地方主管機關應視其情節輕重,通知限期改善並回報改善情形?
- (A) 發生電氣事故時,除不可抗力外,未能於二小時內派專任技術人員到場處理
- (B) 檢驗維護業負責人,具有各級電氣技術人員資格者,得自任為專任技術人員
- (C) 未依規定檢驗期限維護
- (D) 未備置法定工具設備
正確答案:ACD
詳解:檢驗維護業未於2小時內到場、未依期限維護、未備置法定工具設備者,主管機關通知限期改善。
依電業供電電壓及頻率標準規定,供電電壓之變動率,下列哪些敍述是正確?
- (A) 電燈電壓,高低各百分之十
- (B) 電力及電熱之電壓,高低各百分之十
- (C) 電燈電壓,高低各百分之五
- (D) 電燈、電力、電熱混合線路之電壓,高低各百分之五
正確答案:BCD
詳解:電燈電壓變動率高低各5%,電力及電熱電壓各10%,混合線路電壓高低各5%。
有關電動車耦合器規定,下列何者正確?
- (A) 應分正負極,但該系統部分經設計者確認為適合安全充電者,不在此限
- (B) 其構成及裝設,應能讓人員輕易碰觸到電動車供電設備或電池之帶電組件
- (C) 非接地型之電動車耦合器不得與接地型電動車耦合器互換
- (D) 應有防止無意間斷開之裝置
正確答案:ACD
詳解:電動車耦合器須分正負極,非接地型不得與接地型互換,並有防止無意間斷開裝置,不得讓人碰觸帶電組件。
電動車供電設備之分路負載為40安,下列何者額定電流可作為分路過電流保護裝置?
- (A) 30安
- (B) 40安
- (C) 50安
- (D) 60安
正確答案:CD
詳解:分路負載40安,過電流保護器額定須大於負載的1.25倍=50安以上,故選50或60安。
電動車供電設備規定,下列何者正確?
- (A) 帶電組件不得暴露
- (B) 足夠額定容量供負載使用
- (C) 製造商應標示「電動車輛專用」
- (D) 過電流保護裝置,應為非連續責務型
正確答案:ABC
詳解:電動車供電設備帶電組件不得暴露,容量要足夠,須標示「電動車輛專用」,過電流保護為連續責務型。
太陽光電系統之連接器,下列敘述何者正確?
- (A) 應有正、負極性,且與用戶之電氣系統插座具可互換性之構造
- (B) 建構及裝設,應能防止人員誤觸帶電組件
- (C) 應為閂式或鎖式
- (D) 接地構件與搭配之連接器,在連接及解開時,應先斷後接
正確答案:BC
詳解:太陽光電連接器應防止誤觸帶電組件,並為閂式或鎖式;不得與一般插座互換,且應先接後斷。
具儲能裝置之太陽光電系統,應標示哪些項目?
- (A) 最大運轉電壓(包括任一均衡化電壓)
- (B) 運轉電流
- (C) 被接地電路導線之極性
- (D) 短路電流
正確答案:AC
詳解:具儲能裝置的太陽光電系統應標示最大運轉電壓(含均衡化電壓)及被接地電路導線的極性。
太陽光電隔離設備之裝設,下列敘述何者正確?
- (A) 建築物或其他構造物之所有導體(線)應裝有隔離設備,與太陽光電系統之導體(線)隔離
- (B) 應裝設於建築物或構造物內部
- (C) 最接近系統導體(線)進屋點內部之可輕易觸及處,且非屬浴室
- (D) 每個隔離設備應永久標示
正確答案:ACD
詳解:隔離設備應裝於進屋點內部或最接近處,可輕易觸及,非浴室,並永久標示;導線均應能被隔離。
太陽光電系統哪些設備應裝置隔離設備,使能與所有電源之全部非被接地導體(線)隔離?
- (A) 變流器
- (B) 阻隔二極體
- (C) 蓄電池
- (D) 充電控制器
正確答案:ACD
詳解:變流器、蓄電池及充電控制器均須裝置隔離設備,能與所有電源的非被接地導體隔離。
太陽光電變流器自願性產品認證之產品試驗報告(VPC),須通過哪些認證基準?
- (A) 併網驗證
- (B) 安規驗證
- (C) 電磁相容性驗證
- (D) 性能驗證
正確答案:ABC
詳解:太陽光電變流器自願性產品認證須通過併網、安規及電磁相容性驗證。
下列哪些為太陽光電電源導線之配線方法及封閉體應永久標示「太陽光電電源」字樣?
- (A) 暴露之管槽
- (B) 電纜架
- (C) 拉線盒及接線盒之外殼
- (D) 預留之導線管開口處管體
正確答案:ABCD
詳解:暴露管槽、電纜架、拉線盒接線盒外殼及預留導線管開口處,均應永久標示「太陽光電電源」。
太陽光電隔離設備處應永久標示下列直流太陽光電電源哪些項目?
- (A) 額定最大功率點電壓
- (B) 運轉電流
- (C) 最大功率
- (D) 短路電流
正確答案:AD
詳解:太陽光電隔離設備處,應永久標示額定最大功率點電壓與短路電流等直流電源資料。
存在可燃性纖維或飛絮之第三類場所之配線方法,得使用下列何種方法?
- (A) 厚金屬導線管
- (B) MI電纜
- (C) PVC管
- (D) 薄金屬導線管
正確答案:ABCD
詳解:第三類場所(可燃性纖維)配線可用厚金屬導線管、MI電纜、PVC管及薄金屬導線管等方法。
有危險物質存在場所以電纜裝置時,下列何者不需裝入管路內保護?
- (A) 鎧裝電纜
- (B) MI電纜
- (C) PVC電纜
- (D) 交連PE電纜
正確答案:AB
詳解:鎧裝電纜與MI電纜本身有金屬護套保護,不需另裝入管路;PVC與交連PE電纜則需。
公共場所之裝置方式,下列說明何者屬正確裝置方式?
- (A) 公共場所之地下室內不得裝用吊線盒
- (B) 裝設弧光燈時,其接近高溫部分,應採用耐熱絕緣電纜
- (C) 最主要部分之照明僅按一分路供電
- (D) 舞台上之分路開關應藏於盒內但不得裝置於隱蔽處所
正確答案:ABD
詳解:公共場所地下室不得用吊線盒,弧光燈高溫部分用耐熱電纜,舞台分路開關藏於盒內不得隱蔽;照明不可僅一分路。
本質安全系統之標示,應考慮其是否暴露於化學藥品與陽光之下,且符合其適用環境,並按下列說明裝置方式施工?
- (A) 電路應在端子處或連接處作識別
- (B) 配線之管槽,具有永久固定之標示,其字樣為「本質安全配線」
- (C) 標示間隔應為10公尺以下
- (D) 若淺藍色未使用於其他導線,本質安全導線得以淺藍色作標示
正確答案:ABD
詳解:本質安全系統標示:端子處識別、管槽標示「本質安全配線」,淺藍色未用於他處時可作標示。
存在爆炸性氣體、可燃性粉塵、可燃性纖維或飛絮之危險場所,其劃分方式下列敍述何者正確?
- (A) 依物質之特性及存在易燃性或可燃性之濃度或量加以劃分
- (B) 劃分時應將每一個房間、區塊或區域視為獨立之空間
- (C) 僅使用自燃性物質之場所,非本章規範之範圍,不作劃分
- (D) 房間或區域裝置氨冷卻系統,若設有適當之自然通風窗者,可劃歸為非分類場所
正確答案:ABC
詳解:危險場所依物質特性及濃度量劃分,每個房間視為獨立空間,僅用自燃性物質者不作劃分。
特殊場所的設備構造及安裝之適用性確認,應符合下列規定之一辦理?
- (A) 經施工者確認
- (B) 具認證標章
- (C) 經設計者確認
- (D) 權責單位認可之檢驗機構所出具之產品評估證明文件
正確答案:BCD
詳解:特殊場所設備構造及安裝,須具認證標章、經設計者確認,或權責單位認可機構出具證明文件。
電表、變比器、電阻器、整流器、熱離子管等計器、儀器及電驛等,裝設於特殊場所第一類第一種場所,其箱體裝設方式下列何種正確?
- (A) 防爆型封閉箱體
- (B) 吹驅及正壓封閉箱體
- (C) 一般用途封閉箱體
- (D) 防水型封閉箱體
正確答案:AB
詳解:第一類第一種場所之計器、變比器、電驛等,應裝於防爆型或吹驅及正壓封閉箱體。
特殊場所第一類第一種場所採懸吊式照明燈具,其導線管製成之之吊桿懸掛下列規定裝設方式何者正確?
- (A) 具有螺紋厚金屬
- (B) 具有螺紋鋼製薄金屬導線管
- (C) PVC導線管
- (D) EMT導線管
正確答案:AB
詳解:第一類第一種場所懸吊式燈具,吊桿可用有螺紋之厚金屬導線管或鋼製薄金屬導線管。
潮濕場所之裝置方式,下列說明何者屬正確裝置方式?
- (A) 設施線路時不得按磁夾板裝置法施工
- (B) 得按電纜裝置法施工
- (C) 浴室內裝用之燈具得不具防水及防銹處理
- (D) 電路應裝置漏電斷路器保護
正確答案:ABD
詳解:潮濕場所不得用磁夾板施工,可採電纜裝置法,電路應裝漏電斷路器;燈具須防水防銹。
有危險物質存在場所,在安裝電具設備,下列何者屬正確裝置方式?
- (A) 正常運轉之下可能產生火花之斷路器應為密封式構造
- (B) 燈具座藉金屬吊管等固定於建築物
- (C) 放電管燈得不加保護罩
- (D) 移動用燈具須有堅固之外殼
正確答案:ABD
詳解:危險物質場所的斷路器應為密封式,燈具座藉金屬吊管固定,移動燈具須有堅固外殼,放電管燈須有保護罩。
供給火藥庫之電路,下列裝置方式何者正確?
- (A) 過載保護開關裝設於開關箱內,得設於火藥庫之內
- (B) 過載保護開關得採漏電警報方式
- (C) 過載保護開關得採漏電斷路器
- (D) 配線應採用地下電纜
正確答案:BCD
詳解:火藥庫電路保護:過載保護開關應裝在庫外,可用漏電警報或漏電斷路器,配線用地下電纜。
存在可燃性纖維之第三類場所,其蓄電池充電設備,下列裝置方式何者描述正確?
- (A) 應裝設於隔離之房間
- (B) 房間應以不可燃性材料建造
- (C) 房間之結構應防止達引燃量之纖維進入
- (D) 避免飛絮進入應免設通風
正確答案:ABC
詳解:可燃性纖維第三類場所蓄電池充電設備應裝隔離房間,房間用不可燃材料並防飛絮進入,且須通風。
下列何者應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 工程興建之臨時用電設備
- (B) 公共浴室之電熱水器分路
- (C) 非消防用之電動門分路
- (D) 公共廁所之插座分路
正確答案:ABCD
詳解:臨時用電設備、公共浴室電熱水器分路、電動門分路及公廁插座分路,均應裝設漏電斷路器。
用電場所裝有電動運輸工具充、換電設備者,應向下列那些單位提報自主維護管理計畫?
- (A) 所在地直轄市或縣(市)主管機關
- (B) 所在地輸配電業營業處所
- (C) 能源局
- (D) 所在地監理站
正確答案:AB
詳解:裝有電動運輸工具充、換電設備者,應向所在地主管機關及輸配電業營業處所提報自主維護管理計畫。
低壓受電且契約容量未達五十瓩之用電場所,其裝有電動運輸工具充、換電設備者,應依規定提報自主維護管理計畫。前述所指為下列何種用電場所?
- (A) 車站
- (B) 航空站
- (C) 加油站
- (D) 住家
正確答案:ABC
詳解:依規定車站、航空站、加油站等低壓受電未達50瓩者,仍須提報自主維護管理計畫,住家不在此列。
下列哪幾類人員得擔任用電場所中級電氣技術人員?
- (A) 甲種電匠
- (B) 普通考試之電機工程職類及格
- (C) 乙種電匠
- (D) 用電設備檢驗職類乙級技術士
正確答案:AD
詳解:依官方答案,甲種電匠及用電設備檢驗乙級技術士,得任中級電氣技術人員。
常見問題
用電設備檢驗乙級學科有幾題?
本題庫為 V114090113 版,共 640 題,其中複選題 173 題、圖片題 25 題,分六章。
用電設備檢驗乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。
用電設備檢驗乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;建議逐項判斷並用錯題複習反覆練。
用電設備檢驗乙級要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
用電設備檢驗乙級怎麼準備最快?
先練裝置檢驗與電工常識兩章,複選題逐項判斷,考前以正式模擬練 100 分鐘的作答節奏。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。