考試資訊
| 題庫版本 | V115061115(115/06/11 公告,115/07/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 685 題,分 5 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 11 題 |
| 考試題數與時間 | 學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做用電設備裝置檢驗 285 題,再做基本技能 170 題與電工認識 133 題。
法規條文的數字(安培、公尺、幾分鐘內)容易混淆,題目幾乎都是文字題。用錯題複習,再做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 電工認識 | 133 題 |
| 基本技能 | 170 題 |
| 用電設備裝置檢驗 | 285 題 |
| 用戶表計裝置 | 68 題 |
| 檢驗報告填寫 | 29 題 |
- 電工認識
- 考低壓洩漏電流計與高阻計的用途、比流器二次側的處理、電容器功用,以及儀表誤差的分類。
- 基本技能
- 考電容器放電設備的時間規定、伏特計靈敏度、變壓器鐵損試驗,以及三相感應電動機同步轉速計算。
- 用電設備裝置檢驗
- 考用戶用電設備裝置規則的低壓範圍、洗衣機專用出線口、漏電斷路器、太陽光電與電銲機的規定,題數最多。
- 用戶表計裝置
- 考電度表圓盤的轉動、瓦時計與乏時計算功率因數、變比器、電表接線箱,以及智慧型電表的顯示。
- 檢驗報告填寫
- 考冷氣機接地、電容器外箱接地、台電營業規章的用電申請類別,以及用電場所不停電檢驗的規定。
完整題目
電工認識
低壓洩漏電流計之主要量測用途為何?
- (A) 絕緣性能
- (B) 接地效果
- (C) 導體電阻
- (D) 電機繞組電阻
正確答案:A
詳解:洩漏電流計量測線路洩漏電流,藉以判斷絕緣性能是否良好。
洩漏電流1mA相當於多少安培?
- (A) 1/100000
- (B) 1/1000
- (C) 100000
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:1 mA=10⁻³ A,即1/1000安培。
低壓電路之絕緣電阻,以洩漏電流測定者,在對地電壓150伏以下,洩漏電流多少毫安培(mA)以下為合格?
- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:D
詳解:低壓電路對地電壓150V以下,洩漏電流以1 mA以下為合格。
下列何者非低阻計之主要用途?
- (A) 量測絕緣電阻
- (B) 量測馬達的繞組電阻
- (C) 量測變壓器的繞組電阻
- (D) 量測開關接點電阻
正確答案:A
詳解:低阻計用來量測低電阻,如繞組、接點電阻;絕緣電阻要用高阻計。
CT為200/5,二次側量測到電流3安培,其一次側電流為多少安培?
- (A) 40
- (B) 80
- (C) 120
- (D) 200
正確答案:C
詳解:比流器變比200/5=40,一次電流=3×40=120A。
變壓器之電壓與負載不變下,當頻率降低,下列敘述何者正確?
- (A) 銅損增加
- (B) 銅損減少
- (C) 鐵損增加
- (D) 鐵損減少
正確答案:C
詳解:電壓不變而頻率降低,磁通增加,鐵損(磁滯與渦流損)增加。
變壓器內絕緣油之主要目的為何?
- (A) 防止潮濕
- (B) 冷卻及絕緣
- (C) 潤滑及絕緣
- (D) 防止噪音
正確答案:B
詳解:變壓器絕緣油兼具絕緣與冷卻(散熱)的功用。
有兩台額定電壓相同且容量相同之單相變壓器並聯運轉,若A變壓器百分比阻抗為4%;B變壓器百分比阻抗為2%,兩部變壓器各分擔負載,下列敘述何者正確?
- (A) A變壓器負擔較多
- (B) B變壓器負擔較多
- (C) 負擔一樣多
- (D) 無法判斷
正確答案:B
詳解:並聯運轉時,負載與百分比阻抗成反比,阻抗較小的B負擔較多。
突波保護裝置之功能為何?
- (A) 限制瞬態過電壓
- (B) 限制過電流
- (C) 限制高頻
- (D) 抑制諧波
正確答案:A
詳解:突波保護裝置用來限制暫態(瞬間)過電壓,保護設備。
一顆7Ah的理想電池,在連續放電電流(耗電量)為1A時,多少小時可放電完成?
- (A) 0.7
- (B) 1
- (C) 3.5
- (D) 7
正確答案:D
詳解:7Ah電池以1A放電,可放電7÷1=7小時。
電動車電池之容量單位為何?
- (A) kWh
- (B) Ah
- (C) kW
- (D) Hz
正確答案:A
詳解:電動車電池以儲存的能量表示容量,單位為kWh。
太陽光電模組在溫度上升時,電壓的變化為何?
- (A) 下降
- (B) 上升
- (C) 先上升再下降
- (D) 先下降再上升
正確答案:A
詳解:太陽光電模組溫度上升時,輸出電壓下降。
太陽光電模組在溫度上升時,功率的變化為何?
- (A) 下降
- (B) 上升
- (C) 先上升再下降
- (D) 先下降再上升
正確答案:A
詳解:溫度上升時電壓下降較多,輸出功率隨之下降。
電池充放電率(C-rate)為1C,約幾小時電池就會完全放電?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 5
正確答案:B
詳解:1C放電率表示電池以其容量等值電流放電,約1小時放完。
鋰離子電池充滿電後,放置在下列哪個溫度(℃),電池的容量損失較高?
- (A) 0
- (B) 25
- (C) 40
- (D) 60
正確答案:D
詳解:鋰電池在高溫(如60℃)存放時,自放電與老化較快,容量損失較高。
CT二次側額定電流通常為多少安培?
- (A) 2.5
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:比流器二次側額定電流通常為5A(也有1A)。
欲拆除比流器二次側之計器,應先做何種動作?
- (A) 二次側開路
- (B) 二次側接地
- (C) 二次側接上保險絲再予短路
- (D) 二次側短路
正確答案:D
詳解:拆除比流器二次側儀表前,須先將二次側短路,避免開路產生高電壓。
CT一次繞組與待測電路成何種接線關係?
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) 並聯及串聯
- (D) 旁路
正確答案:B
詳解:比流器(CT)一次繞組與待測線路串聯。
PT一次繞組與待測電路成何種接線關係?
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) 並聯及串聯
- (D) 旁路
正確答案:A
詳解:比壓器(PT)一次繞組與待測電路並聯。
比流器之二次線圈短路時,一次電流有何種變化?
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 先增加再減少
正確答案:C
詳解:比流器為串聯於線路,二次短路時一次電流不變,由負載決定。
電容器通常電壓愈高,其儲存的電容量有何種變化?
- (A) 愈高
- (B) 愈低
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:依官方答案,電壓愈高,電容器可儲存的電荷與能量愈大。
配電箱內接地線如使用8平方公厘絕緣導線其顏色為何?
- (A) 紅色
- (B) 黑色
- (C) 綠色
- (D) 藍色
正確答案:C
詳解:依規定,接地線的絕緣導線外皮用綠色。
絕緣物溫度升高時,絕緣強度將有何種變化?
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:絕緣物溫度升高,絕緣強度下降。
電動機容量3/4kW約等於多少HP?
- (A) 0.5
- (B) 0.75
- (C) 1
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:1HP≈0.746kW,故3/4kW(0.75kW)約等於1HP。
CT主要的作用為何?
- (A) 增加線路電壓
- (B) 減少線路銅損
- (C) 擴大安培計測定範圍
- (D) 改變功率因數
正確答案:C
詳解:比流器可把大電流變為小電流,擴大安培計的量測範圍。
周圍溫度愈高,導線安培容量變化為何?
- (A) 愈高
- (B) 愈低
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:周圍溫度愈高,導線散熱愈差,安培容量愈低。
絕緣電阻0.1MΩ相當於多少Ω?
- (A) 1/100000
- (B) 1/1000
- (C) 100000
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:0.1MΩ=0.1×10⁶Ω=100000Ω。
電容容量1μf等於多少法拉?
- (A) 10⁶
- (B) 10³
- (C) 10⁻³
- (D) 10⁻⁶
正確答案:D
詳解:1μF=10⁻⁶F。
電壓之單位為何?
- (A) 伏特
- (B) 安培
- (C) 歐姆
- (D) 瓦特
正確答案:A
詳解:電壓的單位為伏特(V)。
電動機系統的效率為何?
- (A) 必大於1
- (B) 必小於1
- (C) 可大於1
- (D) 必等於1
正確答案:B
詳解:電動機有損失,輸出小於輸入,效率必小於1。
導線中電子實際流的方向與一般習慣上所稱的電流方向成何種關係?
- (A) 相同
- (B) 相反
- (C) 垂直
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:電子帶負電,實際流動方向與習慣上的電流方向相反。
某電池儲存電荷50庫侖,在0.1秒內放電完畢,則放電電流為多少安培?
- (A) 5
- (B) 50
- (C) 500
- (D) 0.02
正確答案:C
詳解:I=Q÷t=50÷0.1=500A。
MKS制中電流之單位為何?
- (A) 靜安
- (B) 電磁安培
- (C) 靜伏
- (D) 安培
正確答案:D
詳解:MKS制中電流的單位為安培。
導體表面電量之電荷密度,在彎曲半徑較小處其電荷密度為何?
- (A) 較大
- (B) 較小
- (C) 均一樣
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:導體表面曲率半徑愈小(愈尖)處,電荷密度愈大。
電功率1000瓦約等於多少馬力?
- (A) 4/3
- (B) 3/4
- (C) 4/5
- (D) 5/4
正確答案:A
詳解:1HP=746W,1000W÷746≈1.34,約等於4/3馬力。
10kW電熱器,若每日使用5小時,則一個月30天,合計使用電量多少度?
- (A) 1000
- (B) 1200
- (C) 1500
- (D) 1600
正確答案:C
詳解:10kW×5h×30天=1500度。
若電費每度2.5元,100瓦燈炮使用6小時要付電費多少元?
- (A) 5
- (B) 2.5
- (C) 1
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:100W×6h=0.6度,0.6×2.5=1.5元。
導體長度不變,截面積變為原來的2倍時,電阻變為原來的多少倍?
- (A) 2
- (B) 1/2
- (C) 4
- (D) 1/4
正確答案:B
詳解:電阻與截面積成反比,截面積變2倍,電阻變1/2。
一銅導線之電阻為1歐姆,若長度增加一倍,截面積減半,則電阻為多少歐姆?
- (A) 0.2
- (B) 4
- (C) 0.5
- (D) 0.25
正確答案:B
詳解:長度×2、截面積÷2,電阻=1×2×2=4Ω。
下列何種金屬材料的導電率最高?
- (A) 鐵
- (B) 銅
- (C) 鋁
- (D) 鎘鋁
正確答案:B
詳解:在這些選項中,銅的導電率最高。
A鐵、B鋁、C銅、D電熱線,該四種導體之導電率由大到小依序為何?
- (A) ABCD
- (B) DCBA
- (C) CBAD
- (D) CDBA
正確答案:C
詳解:導電率由大到小為銅、鋁、鐵、電熱線。
下列公式何者為歐姆定律?
- (A) P=I²R
- (B) V=IR
- (C) Q=CV
- (D) XL=2πfL
正確答案:B
詳解:歐姆定律為 V=IR。
在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為何?
- (A) 平方成正比
- (B) 平方成反比
- (C) 正比
- (D) 反比
正確答案:C
詳解:電阻固定時,電流與電壓成正比。
金屬導體因溫度升高而使電阻值略增大,絕緣體若因溫度超過溫升容許限度,溫升將使其絕緣電阻值產生何種變化?
- (A) 急降
- (B) 急昇
- (C) 稍降低
- (D) 稍昇高
正確答案:A
詳解:絕緣體溫度超過容許限度,絕緣電阻會急遽下降。
一般金屬導體其電阻隨著溫度之增加而產生何種變化?
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:金屬導體的電阻隨溫度升高而增加。
下列何種材料之導電率被評定為100%?
- (A) 純銀
- (B) 純銅
- (C) 標準軟銅
- (D) 標準硬抽銅
正確答案:C
詳解:國際標準以標準軟銅的導電率為100%。
下列各種絕緣物質中,哪一個介質強度最大?
- (A) 空氣
- (B) 雲母
- (C) 絕緣油
- (D) 蒸餾水
正確答案:B
詳解:在這些絕緣物質中,雲母的介質強度最大。
兩平行板導體間隔以絕緣介質,即組成下列何種元件?
- (A) 電阻器
- (B) 電晶體
- (C) 電容器
- (D) 電極體
正確答案:C
詳解:兩平行導體板間隔以絕緣介質,就構成電容器。
下列敘述何者不是電容器之功用?
- (A) 改善功率因數
- (B) 線路損失
- (C) 充放渦流
- (D) 幫助馬達起動
正確答案:C
詳解:電容器可改善功率因數、幫助起動,但不是用來充放渦流。
溫度升高時變壓器之絕緣電阻將如何變化?
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 高低不穩定
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:溫度升高,變壓器絕緣電阻下降。
靜電容量(C)係與介質係數(ε)及面積(A)成正比,而與介質體之厚度(d)成何種關係?(1)成反比(2)成正比(3)平方成正比(4)平方成反比
- (A) 成反比
- (B) 成正比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:A
詳解:電容量 C=εA/d,與介質間距d成反比。
電熱器之功率因數為多少%?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:D
詳解:電熱器是純電阻負載,功率因數為100%。
截面積為500MCM之電線相當於多少平方公厘?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 250
正確答案:D
詳解:500MCM=500×0.5067≈253平方公厘,約250。
有3個10Ω之電阻串聯後,再與一個30Ω電阻並聯,其合成電阻為多少Ω?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 60
正確答案:A
詳解:三個10Ω串聯為30Ω,再與30Ω並聯=30×30÷60=15Ω。
電阻R1、R2、R3串聯總電阻值表示式為何?
- (A) R1+R2+R3
- (B) 1/R1+1/R2+1/R3
- (C) 1/(1/R1+1/R2+1/R3)
- (D) 1/(R1+R2+R3)
正確答案:A
詳解:電阻串聯,總電阻等於各電阻相加。
有一線圈已知其電阻為6歐姆、阻抗為10歐姆,則電抗應有多少歐姆?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
正確答案:D
詳解:Z²=R²+X²,X=√(10²-6²)=8Ω。
電容的單位為何?
- (A) 法拉
- (B) 庫倫
- (C) 韋伯
- (D) 高斯
正確答案:A
詳解:電容的單位為法拉(F)。
50歐姆之電阻絲通過10安培之電流時,所消耗電力為多少仟瓦?
- (A) 0.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 5
正確答案:D
詳解:P=I²R=10²×50=5000W=5kW。
下列金屬導電率最大者為何?
- (A) 銀
- (B) 銅
- (C) 鋁
- (D) 鐵
正確答案:A
詳解:在金屬中銀的導電率最大。
若正弦波的峰值為30伏特,則均方根值約為多少伏特?
- (A) 21
- (B) 25
- (C) 28
- (D) 30
正確答案:A
詳解:有效值=峰值÷√2=30÷1.414≈21V。
鋁的導電率約為百分之多少?
- (A) 100
- (B) 80
- (C) 70
- (D) 60
正確答案:D
詳解:鋁的導電率約為標準軟銅的61%,約60%。
某一白熾燈接於220伏特之線路,通過電流為5安培,則其消耗功率為多少瓦特?
- (A) 500
- (B) 1100
- (C) 2200
- (D) 5500
正確答案:B
詳解:P=VI=220×5=1100W。
一度電,下列敘述何者正確?
- (A) 用1瓩的電力
- (B) 100瓦的電燈用1小時
- (C) 200瓦的電燈用5小時
- (D) 1瓩的電用5小時
正確答案:C
詳解:1度=1kWh,200W×5h=1000Wh=1度。
某單相電路電流為200安培、電壓為100伏特、功率因數0.85時,其功率為多少瓩?
- (A) 15
- (B) 17
- (C) 19
- (D) 20
正確答案:B
詳解:P=VIcosθ=100×200×0.85=17000W=17kW。
使用同一電源40W高功因日光燈一盞比40W白熾燈泡一盞,其負載電流關係為何?
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 一樣
- (D) 無法比較
正確答案:A
詳解:依官方答案,高功因日光燈含安定器損失,負載電流較白熾燈略大。
有一100伏特100W燈泡接於120伏特電路時,消耗電力為多少W?
- (A) 80
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 144
正確答案:D
詳解:電阻不變,P與V²成正比:100×(120÷100)²=144W。
與銅線同一長度,相同電阻的鋁線,其截面積約為銅線之幾倍?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.6
- (D) 2
正確答案:C
詳解:鋁導電率約為銅的61%,同電阻下鋁線截面積約為銅線1.6倍。
三相三線式220伏特低壓配電線路,已知電流為100A,功率因數為0.9,則其電功率約為多少kW?
- (A) 20
- (B) 22
- (C) 34
- (D) 38
正確答案:C
詳解:P=√3×V×I×cosθ=1.732×220×100×0.9≈34kW。
三相三線式0.22kV低壓配電線路,已知線路電流為100A,消耗電功率為34kW,則其功率因數約為多少%?
- (A) 86
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 98
正確答案:B
詳解:cosθ=34000÷(1.732×220×100)≈0.89,約90%。
太陽能發電,下列敘述何者不正確?
- (A) 利用電位差發電
- (B) 光能直接轉變成電能輸出
- (C) 無電磁波產生
- (D) 電能輸出為交流電
正確答案:D
詳解:太陽能電池輸出為直流電,需經變流器才變成交流。
變流器功能,下列敘述何者錯誤?
- (A) 無法改變電能電壓大小設備
- (B) 改變電能波形設備
- (C) 直流輸入電壓
- (D) 交流輸出電壓
正確答案:A
詳解:變流器可把直流轉為交流,並改變電壓大小,A說無法改變電壓是錯的。
太陽光電系統之熔線規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 熔線二側若有電源者應裝隔離設備
- (B) 熔線應配合其他位於太陽光電電源電路之熔線連動斷開
- (C) 熔線若需維護,隔離設備應裝在太陽光電輸出電路上
- (D) 熔線或整組熔線座位置應位於視線可及且可觸及處
正確答案:B
詳解:依官方答案,B選項關於熔線連動斷開的敘述為不正確。
太陽光電系統為進行組列之裝設及維修,不可採何種方法使組列及部分組列失效?
- (A) 強迫日照
- (B) 開路
- (C) 短路
- (D) 不透光外罩法
正確答案:A
詳解:組列維修時不能以強迫日照使其失效,應用開路、短路或遮光。
太陽光電系統何種設備可免裝置隔離設備,使能與所有電源之全部非被接地導體(線)隔離?
- (A) 變流器
- (B) 阻隔二極體
- (C) 蓄電池
- (D) 充電控制器
正確答案:B
詳解:阻隔二極體僅允許電流單向通過,可免裝隔離設備。
獨立型系統之變流器輸出電能得供電至受電設備或配電箱,惟下列何者供電方式不得連接至多線式分路?
- (A) 110/220伏
- (B) 單相110伏
- (C) 單相220伏
- (D) 三相220伏
正確答案:B
詳解:獨立型系統輸出單相110V,不得連接至多線式分路,以免負載不平衡。
電動車連接器從電動車輛脫離時,電動車供電設備應有互鎖,以啟斷電動車連接器及其電纜之電力。但額定電壓為單相125伏之可攜式附插頭軟線連接者,下列額定電流不在此限?
- (A) 20安
- (B) 30安
- (C) 40安
- (D) 50安
正確答案:A
詳解:額定單相125V、20A的可攜式附插頭軟線連接者,不需互鎖。
電動車供電設備之幹線供應非連續負載30安及連續負載40安,其過電流保護裝置之額定電流為多少安?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:D
詳解:30+40×1.25=80A,取不小於的標準額定,答案為100A。
銅線之傳導性隨溫度上升而產生何種變化?
- (A) 上升
- (B) 下降
- (C) 不變
- (D) 不規則變化
正確答案:B
詳解:銅線電阻隨溫度升高而增加,導電性下降。
電表中的彈簧主要作用為下列何者?
- (A) 增加電表靈敏度
- (B) 增加電表轉矩
- (C) 作為電表反向轉矩
- (D) 減低溫度影響
正確答案:C
詳解:電表彈簧提供反向(控制)轉矩,使指針停在對應刻度。
有A、B、C三電流表,以同值電流通過,A表剛好滿刻度、B表示半刻度、C表是3/4刻度,則何表靈敏度最高?
- (A) A表
- (B) B表
- (C) C表
- (D) 皆一樣
正確答案:A
詳解:相同電流下偏轉愈大(滿刻度)的表,靈敏度愈高。
高阻計保護(Guard)端子線,其功效為下列何者?
- (A) 防止觸電
- (B) 控制電源電壓
- (C) 減少誤差
- (D) 防止表面吸收電流
正確答案:C
詳解:高阻計保護端子可分流表面洩漏電流,減少量測誤差。
高阻計為防止測定時洩漏電流的影響,設有下列何種裝置?
- (A) 線路端子
- (B) 保護端子
- (C) 接地端子
- (D) 接地棒
正確答案:B
詳解:高阻計用保護(Guard)端子排除表面洩漏電流的影響。
使用高阻計時,與被測電阻串聯的是下列何種元件?
- (A) 電壓圈
- (B) 電流圈
- (C) 電壓圈和電流圈
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:高阻計中電流圈與被測電阻串聯,電壓圈則跨接於電源。
感應式瓦時計中,圓盤的驅動轉矩,下列敘述何者正確?
- (A) 僅與電壓有關
- (B) 電流無關
- (C) 功率因數無關
- (D) 與電壓、電流及功率因數乘積成正比
正確答案:D
詳解:感應式瓦時計轉矩與電壓、電流及功率因數的乘積成正比。
交流電路內,伏特表或安培表的讀數,其所代表的值為下列何種意義?
- (A) 最大值
- (B) 有效值
- (C) 平均值
- (D) 瞬間值
正確答案:B
詳解:交流電表所指示的讀數為有效值。
當一電路為純電阻時,下列敘述何者正確?
- (A) 電壓與電流同相
- (B) 電壓超越電流90度
- (C) 電流超越電壓90度
- (D) 電壓超越電流180度
正確答案:A
詳解:純電阻電路中,電壓與電流同相。
當一電路為純電感時,下列敘述何者正確?
- (A) 電壓與電流同相
- (B) 電壓超前電流90度
- (C) 電流超前電壓90度
- (D) 電壓超前電流180度
正確答案:B
詳解:純電感電路中,電壓超前電流90度。
當一電路為純電容時,下列敘述何者正確?
- (A) 電壓與電流同相
- (B) 電壓超前電流90度
- (C) 電流超前電壓90度
- (D) 電壓超前電流180度
正確答案:C
詳解:純電容電路中,電流超前電壓90度。
AMI為智慧型電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure),一般不包含下列哪個層面?
- (A) AMI智慧型電表
- (B) 通訊系統
- (C) 控制中心
- (D) 人工抄表
正確答案:D
詳解:AMI包含智慧電表、通訊系統與控制中心,不含人工抄表。
下列何種系統能將電表資料透過資通訊(ICT)技術傳送回電力公司控制中心系統,進行電費計算自動化、巨量資料(Big Data)等相關應用?
- (A) AMI(Advanced Metering Infrastructure)
- (B) AVR(Automatic Voltage Regulator)
- (C) AFC(Automatic Frequency Control)
- (D) AGC(Automatic Generation Control)
正確答案:A
詳解:AMI把電表資料透過資通訊技術傳回控制中心,供計費與巨量資料分析。
電業計費用電子式電表不可量測和記錄下列何種資料?
- (A) 電壓/電流
- (B) 電力諧波因數
- (C) 有效/無效電力度數
- (D) 有效/無效電力需量
正確答案:B
詳解:電子式計費電表量測電壓、電流與有效無效電力,不含諧波因數。
智慧電表主要建立在AMI電網架構之上,資料可上傳回電力公司,可以用來達成管理績效,下列何者錯誤?
- (A) 提高電源管理績效
- (B) 提高電費管理績效
- (C) 提高故障管理績效
- (D) 營運效率無法提高
正確答案:D
詳解:智慧電表可提升電源、電費與故障管理績效,並提高營運效率。
下列何種電業計費用電表具有遠端抄表/讀表、遙控時間電價程式更新的功能?
- (A) 磁浮式瓦時計
- (B) 電子式電表
- (C) 智慧型電表
- (D) 數位式瓦時計
正確答案:C
詳解:智慧型電表具遠端抄表與遙控更新時間電價程式功能。
智慧型電表不具下列何種功能?
- (A) 繳費
- (B) 時間電價
- (C) 用電事故回報
- (D) 竊電偵測
正確答案:A
詳解:智慧電表有時間電價、事故回報與竊電偵測,但沒有繳費功能。
傳統機械式電表,不包含下列哪個裝置?
- (A) 取樣裝置
- (B) 電量轉換裝置
- (C) 計量記錄裝置
- (D) 類比數位轉換裝置
正確答案:D
詳解:傳統機械式電表是純機械結構,不含類比數位轉換裝置。
電業計費用電子式電表,不包含下列哪個裝置?
- (A) 通訊及控制系統
- (B) 微電腦
- (C) LCD顯示裝置
- (D) 類比數位轉換裝置
正確答案:A
詳解:依官方答案,計費用電子式電表不含通訊及控制系統(智慧電表才有)。
因誤讀、儀表使用不當造成的誤差,稱之為何?
- (A) 儀表誤差
- (B) 人為誤差
- (C) 環境誤差
- (D) 偶發誤差
正確答案:B
詳解:誤讀或儀表使用不當造成的誤差,稱為人為誤差。
利用三用電表測量電阻時,測量值為10kΩ,真實值為8kΩ,則誤差百分率為多少?
- (A) 15%
- (B) 25%
- (C) 30%
- (D) 35%
正確答案:B
詳解:誤差百分率=(10-8)÷8=25%。
下列何種儀表屬於積算儀表?
- (A) 電壓表
- (B) 瓦特表
- (C) 檢流表
- (D) 瓦時表
正確答案:D
詳解:瓦時表累計電能,屬積算儀表。
能在圖表上繪成線段或曲線的儀表為何者?
- (A) 指示儀表
- (B) 積算儀表
- (C) 記錄儀表
- (D) 遙測儀表
正確答案:C
詳解:能在圖表上繪出線段或曲線的是記錄儀表。
下列何種指針適用於配電盤儀表?
- (A) 刀形
- (B) 細條形
- (C) 箭頭形
- (D) 粗條形
正確答案:C
詳解:依官方答案,配電盤儀表適用箭頭形指針。
在交流配電盤中所用的儀表,較常用的為何者?
- (A) 動圈型
- (B) 電動力計型
- (C) 感應型
- (D) 熱偶型
正確答案:B
詳解:交流配電盤較常用電動力計型儀表。
電動力計型電表,指針偏轉角度與線圈電流成什麼比例?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:C
詳解:電動力計型的轉矩與線圈電流平方成正比,偏轉角度也隨之。
整流型電表的構造是由整流子配合何種儀表組合而成?
- (A) 動圈型電表
- (B) 電動力計型電表
- (C) 熱偶型電表
- (D) 靜電型電表
正確答案:A
詳解:整流型電表由整流器配合動圈型電表組成,用以量測交流。
下列何者不是電子數位型電表的特點?
- (A) 精確度較高
- (B) 測試的速度較快
- (C) 數據處理較慢
- (D) 消耗功率較大
正確答案:C
詳解:電子數位式電表精確度高、速度快、消耗功率小,數據處理快。
某交流電壓e(t)= 200sin(377t),使用全波整流型電壓表測量,其量測值為多少伏?
- (A) 90
- (B) 141.4
- (C) 282.8
- (D) 346.4
正確答案:B
詳解:峰值200V,有效值=200÷1.414≈141.4V。
交流電壓表測量時應如何連接?
- (A) 與負載串聯有極性之分
- (B) 與負載並聯有極性之分
- (C) 與負載串聯無極性之分
- (D) 與負載並聯無極性之分
正確答案:D
詳解:交流電壓表與負載並聯,交流無極性之分。
數位式電流表的電流訊號是由下列何種器具取得?
- (A) 分壓電阻器
- (B) 分流電阻器
- (C) 比壓器
- (D) 電容器
正確答案:B
詳解:數位式電流表藉分流電阻器取得電流訊號。
交流電流表測量時應如何連接?
- (A) 與負載串聯有極性之分
- (B) 與負載並聯有極性之分
- (C) 與負載串聯無極性之分
- (D) 與負載並聯無極性之分
正確答案:C
詳解:交流電流表與負載串聯,交流無極性之分。
交流電流表欲擴大測量範圍時,應如何處理?
- (A) 串聯高電阻
- (B) 並聯低電阻
- (C) 利用比壓器
- (D) 利用比流器
正確答案:D
詳解:交流電流表欲擴大量測範圍,需利用比流器。
直流電流表欲擴大量度為原來n倍,則所需分流器之電阻為原來電流表內阻之多少倍?
- (A) n
- (B) n-1
- (C) 1/ (n-1)
- (D) 1/ n
正確答案:C
詳解:直流電流表擴大n倍,分流器電阻=Rm÷(n-1)。
瓦時表是屬於何種儀表?
- (A) 指示儀表
- (B) 記錄儀表
- (C) 積算儀表
- (D) 探測儀表
正確答案:C
詳解:瓦時表累計電能,是積算儀表。
瓦時表的測量單位為何?
- (A) 瓦特
- (B) 瓦特-秒
- (C) 瓦特-小時
- (D) 仟瓦特-小時
正確答案:D
詳解:瓦時表的測量單位為仟瓦特-小時(kWh,即度)。
瓦時表的電流線圈與電壓線圈比較時,其構造為何?
- (A) 匝數少
- (B) 匝數多
- (C) 線徑細
- (D) 與負載並聯
正確答案:A
詳解:瓦時表電流線圈串聯於負載,匝數少、線徑粗。
瓦時表的電壓線圈與電流線圈比較時,其構造為何?
- (A) 線徑細
- (B) 線徑粗
- (C) 匝數少
- (D) 與電源串聯
正確答案:A
詳解:瓦時表電壓線圈並聯於電源,匝數多、線徑細。
機械式瓦時表中的永久磁鐵屬於何種裝置?
- (A) 驅動裝置
- (B) 計量裝置
- (C) 阻尼裝置
- (D) 產生旋轉磁場
正確答案:C
詳解:永久磁鐵產生阻尼,使圓盤轉速與負載成正比。
機械式瓦時表在輸入額定電壓、電流且功率因數為1之下,調整磁鐵位置使鋁盤轉速與額定轉速一致,稱為何種調整?
- (A) 相位調整
- (B) 輕負載調整
- (C) 功率調整
- (D) 重負載調整
正確答案:D
詳解:額定電壓、電流、功率因數1下,調整磁鐵位置校準轉速,是重負載調整。
三相三線機械式瓦時表的線圈構造,下列何者正確?
- (A) 三組電壓線圈、三組電流線圈
- (B) 三組電壓線圈、二組電流線圈
- (C) 二組電壓線圈、二組電流線圈
- (D) 二組電壓線圈、三組電流線圈
正確答案:C
詳解:三相三線式瓦時表用二組元件,即二組電壓線圈、二組電流線圈。
用以指示三相電動機接入三相電源時之轉向的儀表為何?
- (A) 同步指示表
- (B) 計週表
- (C) 磁力表
- (D) 相序計
正確答案:D
詳解:相序計用來指示三相電源的相序(轉向)。
用二只單相瓦特表測量三相負載功率時,此三相負載為何?
- (A) 必須平衡
- (B) 不一定要平衡
- (C) 必須不平衡
- (D) 視電源相序而定
正確答案:B
詳解:兩瓦特表法適用於三相三線負載,平衡與否皆可。
用二只單相瓦特表測量三相負載功率時,若二瓦特表指示值相等,則負載之功率因數為多少?
- (A) 1
- (B) 0.707
- (C) 0.636
- (D) 0
正確答案:A
詳解:兩瓦特表讀值相等時,負載為平衡純電阻性,功率因數為1。
機械式瓦時表加上額定電壓,無負載電流,測試圓盤是否轉動的試驗為何種試驗?
- (A) 誤差試驗
- (B) 計量裝置試驗
- (C) 始動電流試驗
- (D) 潛動試驗
正確答案:D
詳解:只加電壓、無負載電流時圓盤轉動與否,是潛動試驗。
乏時表是度量電路中的什麽?
- (A) 有效功率
- (B) 無效功率
- (C) 視在功率
- (D) 功率因數
正確答案:B
詳解:乏時表度量的是無效功率的累計。
下列何者不是三用電表的主要測量功能?
- (A) 絕緣電阻
- (B) 交流電壓
- (C) 直流電流
- (D) 直流電壓
正確答案:A
詳解:三用電表可測電壓、電流與電阻,絕緣電阻需用高阻計。
利用三用電表測量二極體的好壞,應利用哪個檔位?
- (A) Ω檔
- (B) DC V檔
- (C) DC mA檔
- (D) AC V檔
正確答案:A
詳解:量測二極體好壞用電阻(Ω)檔,觀察順逆向電阻。
傳統指針型三用電表的表頭,為下列何種型式電表?
- (A) 動鐵型
- (B) 熱耦型
- (C) 感應型
- (D) 動圈型
正確答案:D
詳解:傳統指針型三用電表的表頭為動圈型。
傳統指針型三用電表AC V檔不同範圍的切換,係改變下列何者?
- (A) 倍增器大小
- (B) 整流子的數量
- (C) 分流器的大小
- (D) 內部電池電壓大小
正確答案:A
詳解:三用電表AC V各檔切換,是改變串聯的倍增器電阻大小。
傳統指針型三用電表的R×1Ω檔位,係利用何種電源(電池)來測量?
- (A) 外部3伏特
- (B) 外部9伏特
- (C) 內部3伏特
- (D) 內部9伏特
正確答案:C
詳解:指針型三用電表R×1Ω檔使用表內1.5V乾電池,依官方答案選內部3V。
傳統指針型三用電表若在R×10kΩ檔位,係利用何者電源(電池)來測量?
- (A) 外部3伏特
- (B) 外部9伏特
- (C) 內部3伏特
- (D) 內部9伏特
正確答案:D
詳解:R×10kΩ高電阻檔使用表內9V電池。
三用電表測量交流電壓(AC V),在不確定待測電壓大小,為免電表受損,開始量測時,電壓檔應擺在何檔位較為適當?
- (A) 高電壓檔
- (B) 中電壓檔
- (C) 低電壓檔
- (D) 不受限制
正確答案:B
詳解:依官方答案,不確定電壓大小時,應先用中電壓檔再視情況調整。
夾(鈎)式電表測量交流電流時,係利用下列何種原理製成?
- (A) 比壓器原理
- (B) 靜電原理
- (C) 庫倫靜磁場原理
- (D) 比流器原理
正確答案:D
詳解:夾式電表利用比流器原理量測交流電流。
三用電表的各種功能,下列何者不包括在內?
- (A) 電流
- (B) 電阻
- (C) 電壓
- (D) 電荷量
正確答案:D
詳解:三用電表可測電流、電阻、電壓,不測電荷量。
以相序計測量相序,若圓盤不轉,其原因為何?
- (A) 正相序
- (B) 逆相序
- (C) 欠相
- (D) 無負載電流
正確答案:C
詳解:相序計圓盤不轉,表示欠相。
基本技能
電容器額定電壓250伏特,其放電設備應能於線路開放後1分鐘內將殘餘電荷降至多少伏特以下?
- (A) 5
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:電容器放電設備須在一分鐘內將殘餘電壓降至50V以下。
裝設電容器之容量,以改善功率因數至多少%為原則?
- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:D
詳解:依規定,電容器容量以改善功率因數至95%為原則。
在量測系統中,欲使各種儀器對象之物理量予以測定,需加上何種裝置?
- (A) 多工處理機(Multiplexer)
- (B) 解碼器(Decoder)
- (C) 傳感器(Transducer)
- (D) 計數器(Counter)
正確答案:C
詳解:量測系統需傳感器將待測物理量轉成電訊號。
在量測系統中,傳感器(Transducer)之用途為何?
- (A) 將數位信號轉換為類比信號
- (B) 將類比信號轉換為數位信號
- (C) 將非電之信號轉換為電之信號
- (D) 將電之信號轉換為非電之信號
正確答案:C
詳解:傳感器將非電的物理信號轉換為電信號。
光敏電阻以CdS做成,當強光照射時,其電阻值產生何種變化?
- (A) 變大
- (B) 變小
- (C) 變大再變小
- (D) 變小再變大
正確答案:B
詳解:CdS光敏電阻受強光照射,電阻變小。
以伏安法測定電阻值之量測方法為下列何種量度法?
- (A) 直接
- (B) 間接
- (C) 比較
- (D) 絕對
正確答案:B
詳解:伏安法由電壓與電流算出電阻,屬間接量度法。
下列何種儀表為比較型儀表?
- (A) 示波器
- (B) 三用電表
- (C) 真空管電壓表
- (D) 惠斯頓電橋電阻計
正確答案:D
詳解:惠斯登電橋以平衡比較求電阻,屬比較型儀表。
儀表測定值與被測物之實際值間之接近程度稱之為何?
- (A) 準確度
- (B) 靈敏度
- (C) 精密度
- (D) 解析度
正確答案:A
詳解:儀表測定值與實際值的接近程度,稱為準確度。
引起儀表反應之最小輸入量為何?
- (A) 準確度
- (B) 精密度
- (C) 零敏度
- (D) 解析度
正確答案:D
詳解:依官方答案,引起儀表反應的最小輸入量稱為解析度。
下列何種電流計器之內阻最大?
- (A) 安培表
- (B) 毫安表
- (C) 微安表
- (D) 伏安表
正確答案:C
詳解:微安表量程小,需高內阻以限制電流,內阻最大。
三用電表表頭之靈敏度以下列何者表示之?
- (A) kΩ/V
- (B) A/V
- (C) V/kΩ
- (D) V/A
正確答案:A
詳解:三用電表靈敏度以每伏歐姆數(kΩ/V)表示。
為避免電流表串接於欲測電路而引起測量值誤差,電流表應採用何種內電阻?
- (A) 高內電阻
- (B) 中內電阻
- (C) 低內電阻
- (D) 任何電阻均可
正確答案:C
詳解:電流表串聯於電路,內電阻應低,以免影響被測電流。
量測某一電路之電壓,經四次測量結果,其值分別為136.04伏特、136.08伏特、136.05伏特及136.06伏特,則其平均電壓值為多少伏特?
- (A) 136.04
- (B) 136.05
- (C) 136.06
- (D) 136.07
正確答案:C
詳解:平均值=(136.04+136.08+136.05+136.06)÷4≈136.06V。
真實值為2.02,測定值為2,則其校正率為何?
- (A) (2.02-2)/2
- (B) (2.02- 2)/2.02
- (C) (2-2.02)/2
- (D) (2-2.02)/2.02
正確答案:A
詳解:校正率=(真實值-測定值)÷測定值=(2.02-2)÷2。
真實值為2.02,測定值為2,則其誤差率為何?
- (A) (2.02-2)/2
- (B) (2.02- 2)/2.02
- (C) (2-2.02)/2
- (D) (2-2.02)/2.02
正確答案:D
詳解:誤差率=(測定值-真實值)÷真實值=(2-2.02)÷2.02。
一電阻234Ω±3Ω與另一電阻345Ω±2Ω串接後,其和為多少Ω?
- (A) 579± 3
- (B) 579±2
- (C) 579±1
- (D) 579±5
正確答案:D
詳解:串接後誤差相加:234+345=579,誤差±(3+2)=±5Ω。
類比式電子儀表之指針係顯示下列何者之量測?
- (A) 準確度
- (B) 數據
- (C) 波形
- (D) 誤差值
正確答案:B
詳解:類比式儀表的指針顯示的是量測數據。
若絕緣體之溫升超過限度而破壞,將使絕緣體之電阻值呈現何種變化?
- (A) 急升
- (B) 急降
- (C) 稍升
- (D) 稍降
正確答案:B
詳解:絕緣體溫升超過限度而破壞,絕緣電阻會急遽下降。
三用電表之量測方法係採用何種量測方式?
- (A) 直接
- (B) 間接
- (C) 比較
- (D) 絕對
正確答案:A
詳解:三用電表直接由指針讀出被測量值,屬直接量測法。
對於多次量測中,彼此數據間接近之程度,稱之為何?
- (A) 精密度
- (B) 準確度
- (C) 解析度
- (D) 靈敏度
正確答案:A
詳解:多次量測的數據彼此接近的程度,稱為精密度。
電流表以不同檔位量測負載時,指針離滿刻度愈遠,其正確性之關係為何?
- (A) 愈高
- (B) 愈低
- (C) 無關
- (D) 視負載阻抗而定
正確答案:B
詳解:指針離滿刻度愈遠,讀數誤差占比愈大,正確性愈低。
伏特計之靈敏度為何?
- (A) 可測之最低伏特值
- (B) 歐姆伏特比
- (C) 滿刻度偏轉所需電流之安培值
- (D) 可測之最高伏特值
正確答案:B
詳解:伏特計靈敏度以每伏特的歐姆數(Ω/V)表示。
某三用電表之DC電壓有1V、10V、100V及1000V四檔,則輸入阻抗最高的是哪一檔位?
- (A) 1V
- (B) 10V
- (C) 100V
- (D) 1000V
正確答案:D
詳解:電壓表輸入阻抗=靈敏度×檔位,1000V檔最大,輸入阻抗最高。
電壓表之輸入阻抗,下列敘述何者正確?
- (A) 愈小愈準確
- (B) 愈大愈準確
- (C) 與準確度無關
- (D) 與量測物阻抗相等時最準確
正確答案:B
詳解:電壓表並聯於被測電路,輸入阻抗愈大,分流愈小,量測愈準確。
理想的電流表,下列敘述何者正確?
- (A) 內阻愈小愈好
- (B) 內阻為無限大
- (C) 與內阻無關
- (D) 與量測物阻抗相等時最準確
正確答案:A
詳解:電流表串聯於電路,內阻愈小,對電路影響愈小,愈理想。
某表之測定值為M,實際值為T,其誤差百分比為何?
- (A) 〔(T-M)/T〕× 100%
- (B) 〔(M-T)/T〕×100%
- (C) 〔(T-M)/M〕×100%
- (D) 〔(M-T)/M〕×100%
正確答案:B
詳解:誤差百分比=(測定值M-真實值T)÷T×100%。
標準電阻器之理想材料為何?
- (A) 金
- (B) 銀
- (C) 錳銅
- (D) 鋁
正確答案:C
詳解:錳銅的電阻溫度係數很小,是標準電阻器的理想材料。
我國之國家標準簡稱為何?
- (A) DIN
- (B) JIS
- (C) UL
- (D) CNS
正確答案:D
詳解:我國國家標準簡稱 CNS,JIS 為日本、DIN 為德國。
基本電儀表之表頭為何?
- (A) 直流電流表
- (B) 交流電流表
- (C) 交直流兩用電流表
- (D) 交直流兩用電壓表
正確答案:A
詳解:基本電儀表的表頭為動圈型直流電流表。
基本電儀表指針偏轉角θ=kI其中I為量測電流,k為指針偏轉係數,為何種刻度?
- (A) 均勻刻度
- (B) 非均勻刻度
- (C) 對數刻度
- (D) 正弦角刻度
正確答案:A
詳解:θ=kI 表示偏轉角與電流成正比,刻度均勻。
欲使電儀表指針轉動後,能迅速且穩定停留在正確指示位置上,而不致有左右擺動,則需加上何種裝置?
- (A) 控制裝置
- (B) 阻尼裝置
- (C) 反轉裝置
- (D) 制轉裝置
正確答案:B
詳解:阻尼裝置可使指針迅速穩定停在正確位置而不擺動。
一般電儀表中,液體阻尼裝置比空氣阻尼裝置所產生之阻尼轉矩關係為何?
- (A) 相同
- (B) 大
- (C) 小
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:液體阻尼比空氣阻尼產生的阻尼轉矩大。
為防止電儀表零點偏移現象,應採用下列何種材料?
- (A) 溫度膨脹係數無限大之彈性材料
- (B) 溫度膨脹係數愈大之彈性材料
- (C) 溫度膨脹系數適中之彈性材料
- (D) 溫度膨脹係數愈小之彈性材料
正確答案:C
詳解:依官方答案,防止零點偏移宜用溫度膨脹係數適中的彈性材料。
電流表之分流電阻愈小,則可測得之電流量為何?
- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 不變
- (D) 與分流電阻大小無關
正確答案:A
詳解:分流電阻愈小,分去的電流愈多,可測電流愈大。
電流表應與欲測之電路如何連接?
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) 先並聯再串聯
- (D) 先串聯再並聯
正確答案:B
詳解:電流表應與被測電路串聯。
基本電表鋁框之阻尼作用係屬何種阻尼?
- (A) 機械
- (B) 電磁
- (C) 分流
- (D) 液體
正確答案:B
詳解:鋁框內產生渦流,與磁場作用而阻尼,屬電磁阻尼。
電表表頭之阻尼過大時,將產生下列何種現象?
- (A) 指針完全不動
- (B) 指針指示值不準確
- (C) 指針延遲偏轉響應時間
- (D) 指針在偏轉靜止時產生微擺
正確答案:C
詳解:阻尼過大,指針移動遲緩,響應時間變長。
電壓表係利用電流表連接下列何者製成?
- (A) 並聯一個倍率電阻
- (B) 串聯一個倍率電阻
- (C) 並聯一個分流電阻
- (D) 串聯一個分流電阻
正確答案:B
詳解:電流表串聯一個高倍率電阻,即成電壓表。
電儀表中之游絲(彈簧)主要作用為何?
- (A) 增加電表之轉矩
- (B) 增加電表之靈敏度
- (C) 作為電表之反向轉矩
- (D) 減低溫度之影響
正確答案:C
詳解:游絲(彈簧)提供反向轉矩,使指針回零並平衡偏轉力。
依據物理定義,由絕對單位來測定待測數量之方法稱之為何?
- (A) 直接量度法
- (B) 間接量度法
- (C) 比較量度法
- (D) 絕對量度法
正確答案:D
詳解:由絕對單位依物理定義測定待測量,稱為絕對量度法。
250伏特級高阻計適用於何種設備之絕緣電阻測定?
- (A) 低壓設備
- (B) 特別高壓設備
- (C) 高壓設備
- (D) 任何設備
正確答案:A
詳解:250V級高阻計適用於低壓設備的絕緣電阻測定。
從事低壓纜線之絕緣電阻測試工作,應使用多少伏特級規格之高阻計?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:低壓纜線絕緣電阻測試使用500V級高阻計。
測定變壓器鐵損之方法為下列何種試驗?
- (A) 開路試驗
- (B) 短路試驗
- (C) 耐壓試驗
- (D) 額定負載試驗
正確答案:A
詳解:開路試驗測得變壓器的鐵損。
變壓器之短路試驗是做變壓器之何種測定?
- (A) 負載因數
- (B) 功率因數
- (C) 銅損
- (D) 鐵損
正確答案:C
詳解:短路試驗測得變壓器的銅損與阻抗。
變壓器銅損與負載電流成何種關係?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:C
詳解:銅損 P=I²R,與負載電流平方成正比。
物體失去電子,會產生何種現象?
- (A) 帶正電
- (B) 帶負電
- (C) 不帶電
- (D) 帶陰電
正確答案:A
詳解:物體失去電子,正電荷多於負電荷,帶正電。
同一物質之導線愈細、愈長,其電阻值有何變化?
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:電阻與長度成正比、與截面積成反比,導線愈細愈長,電阻愈大。
高阻計之主要用途為量測何種電阻?
- (A) 絕緣電阻
- (B) 接地電阻
- (C) 導體電阻
- (D) 電機繞組電阻
正確答案:A
詳解:高阻計用於量測高電阻,如設備的絕緣電阻。
電感性電路中,其電流較電壓會產生何種相位關係?
- (A) 超前
- (B) 滯後
- (C) 同相
- (D) 超前或滯後視線路電阻之大小而定
正確答案:B
詳解:電感性電路中,電流滯後電壓。
電容性電路中,其電流較電壓會產生何種相位關係?
- (A) 超前
- (B) 滯後
- (C) 同相
- (D) 超前或滯後視線路電阻之大小而定
正確答案:A
詳解:電容性電路中,電流超前電壓。
在平衡3相電路中,各相之相角差為多少電工角度?
- (A) 90
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 120
正確答案:D
詳解:平衡三相電路各相相角差為120電工角度。
電阻之單位為何?
- (A) A
- (B) V
- (C) kWh
- (D) Ω
正確答案:D
詳解:電阻的單位為歐姆(Ω)。
電壓之單位為何?
- (A) A
- (B) V
- (C) kWh
- (D) Ω
正確答案:B
詳解:電壓的單位為伏特(V)。
電流之單位為何?
- (A) A
- (B) V
- (C) kWh
- (D) Ω
正確答案:A
詳解:電流的單位為安培(A)。
電度之單位為何?
- (A) A
- (B) V
- (C) kWh
- (D) Ω
正確答案:C
詳解:電度(電能)的單位為仟瓦小時(kWh)。
電鈴能響,是因電之何種效應?
- (A) 熱效應
- (B) 磁效應
- (C) 感應
- (D) 光電效應
正確答案:B
詳解:電鈴利用電流通過線圈產生電磁鐵吸力,屬電的磁效應。
欲拆除比流器二次側之計器,應先將比流器二次側做何種處理?
- (A) 短路
- (B) 開路
- (C) 接地
- (D) 線路拆除
正確答案:A
詳解:拆除比流器二次側計器前,須先把二次側短路,防止開路高壓。
變壓器二次側採Y形中性線接地連接時,下列敘述何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
變壓器二次側採Δ形連接時,下列敘述何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
變壓器二次側採Y形中性線接地連接時,下列敘述何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
變壓器採Δ形連接時,下列敘述何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
一般蓄電池之容量單位為何?
- (A) Hz
- (B) kWh
- (C) AH
- (D) kVA
正確答案:C
詳解:一般蓄電池容量以安培小時(AH)表示。
電線接續不良引起發熱,主要是因為接續點受何者增大的影響?
- (A) 電流
- (B) 電阻
- (C) 電壓
- (D) 電容
正確答案:B
詳解:接續不良使接觸電阻增大,電流通過時 I²R 發熱。
三相感應電動機裝設並聯電容器之目的為何?
- (A) 增加轉矩
- (B) 減少噪音
- (C) 減少線路電流
- (D) 增加起動電流
正確答案:C
詳解:並聯電容器可改善功率因數,減少線路電流。
線路負載不變時,提高線路電壓之優點為何?
- (A) 減少線路損失
- (B) 減少投資
- (C) 減少變壓器鐵損
- (D) 增加線路壓降
正確答案:A
詳解:負載不變,電壓提高則電流減小,線路損失減少。
設全壓起動電流為滿載電流之6倍的三相感應電動機Y-Δ起動之際,其起動電流約為滿載電流之多少倍?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:A
詳解:Y-Δ起動電流為全壓起動的1/3,即6×1/3=2倍。
接地電阻測定器量測接地電阻時,一般接地棒(極)之距離以多少公尺之間為宜?
- (A) 5~10
- (B) 5~15
- (C) 10~15
- (D) 10~20
正確答案:A
詳解:依官方答案,量測接地電阻時,接地棒間距以5~10公尺為宜。
截斷大線徑導線應使用下列何種工具?
- (A) 斜口鉗
- (B) 尖口鉗
- (C) 鋼絲鉗
- (D) 鋼絲剪
正確答案:D
詳解:截斷大線徑導線需用鋼絲剪,斜口鉗等力量不夠。
梯上作業時,梯子與地面夾角應成多少度?
- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 75°
正確答案:D
詳解:梯子與地面夾角約75度最安全,不易滑倒或翻倒。
使用噴燈時其火焰應調整為何種顏色?
- (A) 白色
- (B) 藍色
- (C) 粉紅色
- (D) 橙紅色
正確答案:B
詳解:噴燈火焰調成藍色,表示燃燒完全、溫度高。
CT係表示下列何種器具?
- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 電壓調整器
- (D) 電流調整器
正確答案:A
詳解:CT 為比流器(Current Transformer)。
PT係表示下列何種器具?
- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 電壓調整器
- (D) 電流調整器
正確答案:B
詳解:PT 為比壓器(Potential Transformer)。
儀表用比流器二次側額定電流通常為多少安培?
- (A) 2.5
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:儀表用比流器二次側額定電流通常為5A。
測定三相電源之相序,應使用下列何種計器?
- (A) 功率計
- (B) 功因計
- (C) 相序計
- (D) 相別計
正確答案:C
詳解:測定三相電源的相序,用相序計。
低壓電壓計欲測定高壓電,需利用下列何種器具?
- (A) 電抗器
- (B) 電感器
- (C) 比流器
- (D) 比壓器
正確答案:D
詳解:低壓電壓計測高壓電,需藉比壓器降壓。
理論上,同一條導線之直流電阻比交流電阻?
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 視周邊溫度而定
正確答案:B
詳解:交流有集膚效應,電阻較大,故直流電阻比交流電阻小。
停電後欲換裝電容器,須先將既有電容器做下列何種處理?
- (A) 充電
- (B) 放電
- (C) 兩端子開路
- (D) 可直接換裝
正確答案:B
詳解:換裝電容器前須先放電,避免殘餘電荷觸電。
串聯電路中,各元件之何種量測值相等?
- (A) 端電壓
- (B) 電功率
- (C) 電壓
- (D) 電流
正確答案:D
詳解:串聯電路中,流過各元件的電流相等。
導體帶電時,電荷之分布,下列敘述何者正確?
- (A) 導體內外均勻分布
- (B) 分布於導體內部
- (C) 分布於導體表面上
- (D) 大部分分布於導體內部,小部分分布於導體表面上
正確答案:C
詳解:導體帶電時,電荷分布在導體表面上。
以200/5A比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際流經該導線之電流為多少安培?
- (A) 200
- (B) 150
- (C) 120
- (D) 80
正確答案:C
詳解:比流器變比200/5=40,實際電流=3×40=120A。
導線附近放置磁針,當電流通過導線時,磁針發生偏轉,係為何種現象?
- (A) 電流之磁效應
- (B) 電磁感應
- (C) 磁感應
- (D) 磁動勢
正確答案:A
詳解:電流通過導線使附近磁針偏轉,是電流的磁效應。
若僅將變壓器一次線圈匝數增加,則二次線圈端之電壓變化為何?
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 負載增加則電壓升高,反之降低
正確答案:B
詳解:二次電壓與匝數比成比例,一次匝數增加,二次電壓降低。
交流電路中,電壓表或電流表讀數所表示為何?
- (A) 最大值
- (B) 有效值
- (C) 平均值
- (D) 最小值
正確答案:B
詳解:交流電表讀數表示有效值。
下列何者與電阻之大小無關?
- (A) 長度
- (B) 截面積
- (C) 導體材質
- (D) 絕緣材質
正確答案:D
詳解:電阻與長度、截面積、材質有關,與絕緣材質無關。
導體中通過電流,其周圍產生磁場,磁場方向與電流方向關係為何?
- (A) 相同
- (B) 相反
- (C) 垂直
- (D) 無關
正確答案:C
詳解:電流周圍的磁場方向與電流方向互相垂直。
一台4極直流發電機,若感應電動勢為200伏特,電樞電流為150安培,電樞電阻為0.02歐姆,則端電壓為為多少伏特?
- (A) 197
- (B) 200
- (C) 203
- (D) 206
正確答案:A
詳解:端電壓=200-150×0.02=197V。
一台分激式直流發電機,若滿載電壓為120伏特,電壓調整率為5%,則無載電壓為多少伏特?
- (A) 132
- (B) 126
- (C) 120
- (D) 114
正確答案:B
詳解:電壓調整率5%,無載電壓=120×1.05=126V。
某一發電機輸出180kW,滿載時之效率為90%,該機於滿載時總損失為多少kW?
- (A) 15
- (B) 18
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:輸出180kW、效率90%,輸入200kW,損失=200-180=20kW。
三台440/220伏特之單相變壓器,若一次側電源為440伏特時,下列何種接法可得380伏特的線電壓輸出?
- (A) Δ-Δ
- (B) Y- Y
- (C) Δ-Y
- (D) Y-Δ
正確答案:C
詳解:Δ-Y接法一次440V,二次相電壓220V,線電壓=220×√3≈380V。
下列何者不是單相變壓器並聯運用的條件?
- (A) 極性應相同
- (B) 匝數比應相同
- (C) 容量必須相同
- (D) 負載電流之分配與變壓器容量成比例
正確答案:C
詳解:並聯運用須極性、匝數比相同,容量不一定要相同。
PT及CT使用時,其二次側敘述,下列何者正確?
- (A) CT不得開路,PT不得短路
- (B) CT不得開路,PT不得開路
- (C) CT不得短路,PT不得短路
- (D) CT不得短路,PT不得開路
正確答案:A
詳解:CT二次側不得開路(會產生高壓),PT二次側不得短路(電流過大)。
電容分相式感應電動機無法自行啟動,但用手轉動轉軸後可使其正常運轉,下列故障原因敘述何者錯誤?
- (A) 行駛繞組斷線
- (B) 啟動繞組斷線
- (C) 電容器損壞
- (D) 離心開關接線脫落
正確答案:A
詳解:手轉可啟動,表示行駛繞組完好,故障在啟動繞組、電容或離心開關。
有關同步發電機之並聯運轉條件,下列敘述何者錯誤?
- (A) 頻率相同
- (B) 相序相同
- (C) 相位角相同
- (D) 極數相同
正確答案:D
詳解:同步發電機並聯條件為電壓、頻率、相序、相位相同,極數可不同。
變壓器鐵心使用高導磁係數的矽鋼片,其主要目的為何?
- (A) 增加鐵心損失
- (B) 增加銅損失
- (C) 減少鐵心損失
- (D) 減少銅損失
正確答案:C
詳解:矽鋼片導磁係數高,可減少鐵心損失。
一般電力變壓器在下列何種情況下效率最佳?
- (A) 銅損大於鐵損
- (B) 銅損等於鐵損
- (C) 銅損小於鐵損
- (D) 效率與銅損及鐵損無關
正確答案:B
詳解:變壓器銅損等於鐵損時效率最高。
變壓器的銅損與負載電流之關係,下列何者正確?
- (A) 與負載電流成正比
- (B) 與負載電流平方成正比
- (C) 與負載電流成反比
- (D) 與負載電流無關
正確答案:B
詳解:銅損與負載電流平方成正比。
定子鐵心採用薄矽鋼片疊積而成,其目的是為減少下列何種損失?
- (A) 磁滯損
- (B) 渦流損
- (C) 銅損
- (D) 雜散損
正確答案:B
詳解:薄矽鋼片疊積可切斷渦流路徑,減少渦流損。
直流發電機之飽和曲線為下列哪兩者之關係曲線?
- (A) 感應電動勢與磁場電流
- (B) 負載電流與磁場電流
- (C) 感應電動勢與負載電流
- (D) 輸出與負載電流
正確答案:A
詳解:飽和曲線表示感應電動勢與磁場電流的關係。
將已知截面積及長度之電纜,加力拉長,使其長度為原來之4倍,則其電阻變為原來的幾倍?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 16
正確答案:D
詳解:體積不變,長度為4倍則截面積為1/4,電阻為4×4=16倍。
110伏特,500瓦的電熱器兩個串聯後,接入220伏特電源,消耗功率為多少瓦?
- (A) 2000
- (B) 1000
- (C) 500
- (D) 250
正確答案:B
詳解:每個電熱器R=110²÷500=24.2Ω,串聯後 P=220²÷48.4=1000W。
電熱器檢修時,若剪短電熱線僅剩原來的80%,該電熱器之電功率為原來的幾倍?
- (A) 1.25
- (B) 不變
- (C) 0.8
- (D) 0.64
正確答案:A
詳解:電阻線剩80%,R變0.8倍,P=V²/R變1.25倍。
將電阻20歐姆之電阻線分成4等分後並聯之,組合總電阻為多少歐姆?
- (A) 0.8
- (B) 1.25
- (C) 2.5
- (D) 5
正確答案:B
詳解:分成4等分各5Ω,並聯後5÷4=1.25Ω。
RL串聯電路之電阻為R歐姆,電感為L亨利,時間常數τc為?
- (A) L/R
- (B) R/L
- (C) RL
- (D) 1/RL
正確答案:A
詳解:RL串聯電路的時間常數 τ=L/R。
非導體球之內部電場強度,下列何者正確?
- (A) 零
- (B) 與球之半徑成正比
- (C) 與球之半徑成反比
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:依官方答案,非導體球內部電場強度為零。
非導體球之內部電位,下列何者正確?
- (A) 比球面低
- (B) 比球面高
- (C) 與球面相等
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:依官方答案,非導體球內部電位比球面高。
金屬球之內部電位差,下列何者正確?
- (A) 比球面低
- (B) 比球面高
- (C) 零
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:金屬球是等電位體,內部各點間的電位差為零。
電容均為1法拉之三個電容器,若先串聯二個後,再與第三個並聯,則總電容為多少法拉?
- (A) 3
- (B) 3/2
- (C) 2/3
- (D) 1/3
正確答案:B
詳解:兩個串聯為1/2F,再並聯1F,共3/2F。
鉛蓄電池電液之比重,下列敘述何者較正確?
- (A) 充電時增加,放電時減少
- (B) 充電時減少,放電時增加
- (C) 充電時減少,放電時減少
- (D) 充電時增加,放電時增加
正確答案:A
詳解:鉛蓄電池充電時硫酸濃度增加,比重上升;放電時比重下降。
電感均為1亨利之線圈共三個,將其中二個串聯後與第三個並聯,則總電感為多少亨利?
- (A) 3
- (B) 3 /2
- (C) 2/3
- (D) 1/3
正確答案:C
詳解:兩個串聯為2H,與1H並聯=2×1÷3=2/3H。
發生電器火災時,下列處理方式何者正確?
- (A) 用水潑熄火源
- (B) 先關掉電源,再用乾粉滅火器撲救
- (C) 不用關掉電源趕快搶救
- (D) 趕快將燃燒的電器設備拿到戶外
正確答案:B
詳解:電器火災應先切斷電源,再用乾粉滅火器撲救,不可用水。
電源無熔線斷路器如果經常跳脫斷電,下列處理方式何者正確?
- (A) 檢查是否有電器或電量使用過多
- (B) 拆下來修理無熔線斷路器
- (C) 馬上把無熔線斷路器撥至ON的位置
- (D) 換裝較大的無熔線斷路器
正確答案:A
詳解:斷路器常跳脫,應先檢查是否過載,不可任意換大或強行復歸。
過流電驛的始動電流大小是由電驛之下列何項來決定?
- (A) 阻尼磁鐵
- (B) 時間標置(Lever)
- (C) 轉盤
- (D) 電流分接頭(TAP)
正確答案:D
詳解:過流電驛的始動電流由電流分接頭(TAP)設定。
下列何者非保護電驛設備之基本要求?
- (A) 靈敏度
- (B) 選擇性
- (C) 速度
- (D) 反射性
正確答案:D
詳解:保護電驛基本要求為靈敏度、選擇性、速度、可靠度,不含反射性。
瞬間跳脫元件(IIT)標置值不得小於饋線最大負載電流的幾倍?
- (A) 3(1)
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依官方答案,IIT標置值不得小於饋線最大負載電流的6倍。
電力系統中配電線路保護電驛採用常用之T-C曲線為何者?
- (A) 定時性曲線
- (B) )短時性曲線
- (C) 長時性曲線
- (D) 超反時性曲線
正確答案:D
詳解:依官方答案,配電線路保護電驛常用超反時性曲線。
平行放置之兩導線,若通以同方向之電流,兩線間作用力為下列何者?
- (A) 吸引
- (B) 排斥
- (C) 無作用力
- (D) 上飄
正確答案:A
詳解:兩平行導線電流同方向,互相吸引。
平行放置之兩導線,若通以不同方向之電流,兩線間作用力為下列何者?
- (A) 吸引
- (B) 排斥
- (C) 無作用力
- (D) 上飄
正確答案:B
詳解:兩平行導線電流反方向,互相排斥。
電動機金屬外殼接地,其目的為下列何者?
- (A) 構成電流回路
- (B) 防止感電
- (C) 易於通電檢修
- (D) 易於加工處理
正確答案:B
詳解:電動機金屬外殼接地,是為了防止漏電時感電。
適宜做為交流電磁鐵心之材料為下列何者?
- (A) 矽鋼片
- (B) 純鐵
- (C) 鋁片
- (D) 銅片
正確答案:A
詳解:交流電磁鐵心用矽鋼片,可減少渦流與磁滯損失。
變壓器的鐵損與其負載大小,下列敘述何者正確?
- (A) 成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 成反比
- (D) 無關
正確答案:D
詳解:變壓器鐵損取決於電壓與頻率,與負載大小無關。
一台烤麵包機接於110伏特之電源,通以10安培電流,其電功率為多少瓦特?
- (A) 1210
- (B) 1100
- (C) 11000
- (D) 110000
正確答案:B
詳解:P=VI=110×10=1100W。
60瓦特之電燈三只,如每日各使用5小時並連續30日不變,假設每一度電費為2.5元,其電費為多少元?
- (A) 13.5
- (B) 22.5
- (C) 67.5
- (D) 135
正確答案:C
詳解:0.18kW×5h×30天=27度,27×2.5=67.5元。
物體失去電子,物體帶何種電位?
- (A) 正電
- (B) 負電
- (C) 直流電
- (D) 不帶電
正確答案:A
詳解:失去電子的物體帶正電。
有一平行板電容器,已知板間距離為d,此平行板電容器之電容量C與板間距離d關係為何?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:B
詳解:C=εA/d,電容量與板間距離成反比。
電度表的單位為何?
- (A) 瓦時
- (B) 瓦
- (C) 安培
- (D) 伏特
正確答案:A
詳解:電度表的單位為瓦時(Wh)。
某導線其電阻和該導線長度成何種關係?
- (A) 成正比
- (B) 成反必
- (C) 成平方正比
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:電阻與導線長度成正比。
下列材質何者電阻係數最大?
- (A) 鎳鉻線
- (B) 鋁線
- (C) 鐵線
- (D) 銅線
正確答案:A
詳解:鎳鉻線電阻係數大,常用作電熱線。
同一物質的導線愈細,愈長,下列敘述何者正確?
- (A) 電阻愈小
- (B) 電阻愈大
- (C) 電阻不變
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:同材質導線愈細愈長,電阻愈大。
負載的電阻較原來減一半,電壓較原來增兩倍,其電流大小相較原來做何改變?
- (A) 增加2倍
- (B) 增加4倍
- (C) 減少2倍
- (D) 減少4倍
正確答案:B
詳解:電阻減半、電壓為2倍,I=V/R 變為4倍。
金屬中導電率,下列何者最高?
- (A) 銅
- (B) 銀
- (C) 鋁
- (D) 鐵
正確答案:B
詳解:金屬中銀的導電率最高。
2微法拉和8微法拉之電容器連接成串聯時,其總等效電容器為多少微法拉?
- (A) 1.6
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 16
正確答案:A
詳解:串聯電容:2×8÷(2+8)=1.6μF。
三個電容器之電容均為3微法拉,當三者並聯時總電容為多少微法拉?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 9
正確答案:D
詳解:電容並聯相加:3+3+3=9μF。
電流的方向,下列敘述何者正確?
- (A) 由高電位流向低電位
- (B) 由低電位流向高電位
- (C) 由小電流流向大電流
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:習慣上電流由高電位流向低電位。
導線上電流大小和電壓成正比,和電阻成反比,稱為下列何種定律?
- (A) 焦耳定律
- (B) 歐姆定律
- (C) 庫倫定律
- (D) 克希荷夫定律
正確答案:B
詳解:電流與電壓成正比、與電阻成反比,是歐姆定律。
將電阻大小不同的二導線並聯後通電,則二線上的電流和電阻大小成何種關係?
- (A) 成平方正比
- (B) 成正比
- (C) 成平方反比
- (D) 成反比
正確答案:D
詳解:並聯電路電壓相同,電流與電阻成反比。
蓄電池之充電為電流的下列何種現象?
- (A) 化學反應
- (B) 物理反應
- (C) 熱效應
- (D) 磁效應
正確答案:A
詳解:蓄電池充電時電能轉為化學能,屬化學反應。
將三電阻分別為10歐姆、5歐姆、5歐姆,若接成串聯後兩端加上100伏特之電源,則10歐姆電阻兩端之電壓為多少伏特?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:串聯電流100÷20=5A,10Ω端電壓=5×10=50V。
電流在導體中通過,所產生的熱量,下列敘述何者正確?
- (A) 電流成正比
- (B) 電流平方成正比
- (C) 電流成反比
- (D) 電流平方成反比
正確答案:B
詳解:熱量 H=I²Rt,與電流平方成正比。
電流通過電阻器產生熱量,如果電流加倍,通電時間相同,則其產生的熱量與原來相比較呈現何種關係?
- (A) 相同
- (B) 一半
- (C) 2倍
- (D) 4倍
正確答案:D
詳解:電流加倍,熱量與電流平方成正比,變為4倍。
焦耳定律,在恆定電阻中所產生的熱能與輸入電流是何種關係?
- (A) 一次方成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 平方根成正比
- (D) 三次方成正比
正確答案:B
詳解:焦耳定律:熱能與電流平方成正比。
將一磁鐵折成兩段,則具有N極一段上的新斷口呈現何極?
- (A) N極
- (B) S極
- (C) 無極性
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:磁鐵折斷後,新斷口出現異極,N極一段的斷口為S極。
鐵質受磁感應時,近端常呈現何種極性?
- (A) 異極
- (B) 同極
- (C) 無極性
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:鐵質受磁感應時,近端呈現異極,故被吸引。
電鍍時被鍍的物品應掛在何極?
- (A) 陽極
- (B) 陰極
- (C) 北極
- (D) 任一極皆可
正確答案:B
詳解:電鍍時被鍍物品掛在陰極,金屬離子在此析出。
被感應線圈內之電流有對感應方向反作用之定律為下列何種理論?
- (A) 佛來銘定律
- (B) 安培定律
- (C) 楞次定律
- (D) 歐姆定律
正確答案:C
詳解:感應電流方向會反抗磁通變化,是楞次定律。
L、C並聯共振時,電路呈現何種特性?
- (A) 電阻性
- (B) 電容性
- (C) 電感性
- (D) 短路
正確答案:A
詳解:LC並聯共振時,總電流最小,電路呈電阻性。
電路共振之特徵為電壓與電流之相位角呈現何種關係?
- (A) 同相
- (B) 異相45度
- (C) 異相90度
- (D) 異相180度
正確答案:A
詳解:共振時電抗相消,電壓與電流同相。
220/110伏變壓器接在110伏線路上,二次電壓為多少伏?
- (A) 110
- (B) 75
- (C) 55
- (D) 25
正確答案:C
詳解:220/110V變壓器接於110V,匝數比2:1,二次電壓為55V。
有一台三相60赫4極感應電動機,其同步轉速為多少rpm?
- (A) 600
- (B) 1200
- (C) 1800
- (D) 2400
正確答案:C
詳解:Ns=120f/P=120×60÷4=1800rpm。
100伏、500瓦之電熱器,其電阻絲為多少歐姆?
- (A) 30
- (B) 20
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:B
詳解:R=V²/P=100²÷500=20Ω。
視在功率為800kVA,功率因數為0.8,其有效功率為多少kW?
- (A) 1000
- (B) 800
- (C) 640
- (D) 320
正確答案:C
詳解:有效功率=視在功率×功率因數=800×0.8=640kW。
10微法拉之電容器有2只,接成串聯,其總電容量約為多少微法拉?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:兩個10μF串聯,總電容10÷2=5μF。
100伏、100瓦燈泡接在110伏電路時,消耗電力為多少瓦?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 121
正確答案:D
詳解:電阻不變,P與V²成正比:100×(110÷100)²=121W。
一電熱器其電阻為5歐姆接在100伏之電源,連續使用5小時,所消耗電能為多少度?
- (A) 500
- (B) 100
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:D
詳解:P=V²/R=100²÷5=2000W,2kW×5h=10度。
100瓦燈泡10盞,每天使用5小時,則1個月(30天)共用電多少度?
- (A) 300
- (B) 150
- (C) 100
- (D) 50
正確答案:B
詳解:100W×10盞=1kW,1×5×30=150度。
有一個3歐姆之純電阻與電抗4歐姆之電容器串接,其總阻抗為多少歐姆?
- (A) 25
- (B) 10
- (C) 7
- (D) 5
正確答案:D
詳解:Z=√(3²+4²)=5Ω。
100伏、100瓦之電燈泡其電阻為多少歐姆?
- (A) 200
- (B) 100
- (C) 50
- (D) 1
正確答案:B
詳解:R=V²/P=100²÷100=100Ω。
下列何者的單位不是伏特?
- (A) 電荷
- (B) 電壓
- (C) 電動勢
- (D) 電位差
正確答案:A
詳解:電荷的單位是庫倫,不是伏特。
導體表面電量之表面密度在導體表面密度較大處,其電荷之表面密度為何?
- (A) 亦大
- (B) 亦小
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:導體表面電荷密度較大處,電荷表面密度亦大。
有一抽水馬達輸入功率為500瓦,若其效率為80%,則其損失為多少瓦?
- (A) 500
- (B) 400
- (C) 200
- (D) 100
正確答案:D
詳解:輸入500W、效率80%,輸出400W,損失100W。
有一1500瓦特的電熱水器,連續使用2小時,如果每度電量為3元,應繳電費多少元?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:C
詳解:1.5kW×2h=3度,3×3=9元。
將一條導線拉長5倍時,其電阻變為原來的幾倍?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:體積不變,長度5倍則截面積1/5,電阻5×5=25倍。
20歐姆之電阻通過5安培電流時,所消耗電力為幾瓦特?
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:B
詳解:P=I²R=5²×20=500W。
絕緣材料的電阻值通常隨溫度的上升而產生何種變化?
- (A) 下降
- (B) 不變
- (C) 上升
- (D) 兩者無關
正確答案:A
詳解:絕緣材料電阻隨溫度上升而下降。
若有5個100歐姆之電阻相並聯,其電路之總電阻為多少歐姆?
- (A) 500
- (B) 250
- (C) 100
- (D) 20
正確答案:D
詳解:5個100Ω並聯,總電阻100÷5=20Ω。
若有3個30歐姆之電阻互相串聯,其電路之總電阻為多少歐姆?
- (A) 180
- (B) 90
- (C) 30
- (D) 10
正確答案:B
詳解:三個30Ω串聯,總電阻30×3=90Ω。
110伏特100瓦燈泡和100伏特60瓦燈泡串聯而接於220伏特電源,下列何燈泡會較亮或燒毀?
- (A) 100瓦
- (B) 60瓦
- (C) 兩個都會
- (D) 兩個都不會
正確答案:B
詳解:兩燈串聯,60W燈泡電阻較大(R≈167Ω)分壓高,會超過額定而燒毀。
50歐姆電阻通過2安培電流,則電阻兩端電壓為多少伏特?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:V=IR=2×50=100V。
一根導線剪成等長的三段導線並聯接在一起後的電阻為原來的多少倍?
- (A) 1/3
- (B) 1/6
- (C) 1/9
- (D) 1/12
正確答案:C
詳解:剪成三段,每段R/3,三段並聯得R/9,即1/9倍。
有4個燈泡10瓦、20瓦、40瓦及60瓦,其額定電壓皆是110伏特,哪一個燈泡電阻最大?
- (A) 10瓦
- (B) 20瓦
- (C) 40瓦
- (D) 60瓦
正確答案:A
詳解:R=V²/P,額定電壓相同時瓦數愈小電阻愈大,故10W最大。
有一個額定電壓為100伏、1000瓦的電熱器,若將電熱線剪去1/5,則電熱器的輸出功率,變為多少瓦?
- (A) 800
- (B) 1000
- (C) 1250
- (D) 2000
正確答案:C
詳解:剪去1/5,電阻變0.8倍,P=1000÷0.8=1250W。
用電設備裝置檢驗
用戶用電設備裝置規則中未指明電壓時,概適用於多少伏特以下之低壓工程?
- (A) 30
- (B) 150
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:D
詳解:用戶用電設備裝置規則未指明電壓時,適用600伏以下低壓工程。
在用戶用電設備裝置規則中,指由進屋點引至用戶總開關箱之導線,稱之為何?
- (A) 接戶線
- (B) 進屋線
- (C) 用戶配線
- (D) 搭接導線
正確答案:B
詳解:由進屋點引至用戶總開關箱的導線,規則稱為進屋線。
指在使用條件下不超過導線之額定溫度,導線可連續承載之最大電流,稱之為何?
- (A) 負載容量
- (B) 啟斷容量
- (C) 安培容量
- (D) 框架容量
正確答案:C
詳解:導線在不超過額定溫度下可連續承載的最大電流,稱為安培容量。
連續負載係指可持續達多少小時以上之最大電流負載?
- (A) 1.5
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 9
正確答案:B
詳解:規則定義連續負載為可持續3小時以上的最大電流負載。
下列哪一種場所在用戶用電設備裝置規則中稱之為濕氣場所?
- (A) 冷藏庫
- (B) 冷凍廠
- (C) 製冰廠
- (D) 洗車場
正確答案:A
詳解:冷藏庫常有結露、水氣,規則歸類為濕氣場所。
指當接地電流超過額定靈敏度電流之不動作值時,於預定時間內啟斷電路,以保護人員及設備之配電裝置,稱之為何?
- (A) 不可調式斷路器
- (B) 瞬時跳脫斷路器
- (C) 反時限斷路器
- (D) 漏電斷路器
正確答案:D
詳解:接地電流超過靈敏度電流時於預定時間內啟斷電路,保護人員的是漏電斷路器。
供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路,其電壓降均不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:規則規定低壓幹線及分路的電壓降,各自不得超過標稱電壓3%。
供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路,其電壓降兩者合計不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:幹線與分路電壓降合計不得超過標稱電壓5%。
低壓電路在多雨及鹽害嚴重地區,裝設二年以上照明線路絕緣電阻不得小於多少百萬歐姆(MΩ)?
- (A) 0.05
- (B) 0.5
- (C) 0.1
- (D) 1
正確答案:A
詳解:依規定,多雨及鹽害嚴重地區的舊線路絕緣電阻可放寬至0.05MΩ以上。
低壓電路之新設線路,絕緣電阻應在多少百萬歐姆(MΩ)以上?
- (A) 0.05
- (B) 0.5
- (C) 0.1
- (D) 1
正確答案:D
詳解:新設低壓線路的絕緣電阻應在1MΩ以上。
除用戶用電設備裝置規則中另有規定外,低壓配線應具有適用於多少伏特之絕緣等級?
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:C
詳解:除另有規定外,低壓配線應具有600V的絕緣等級。
除用戶用電設備裝置規則另有規定外,低壓線路應用絕緣導線,下列哪種情形,不得使用裸銅線?
- (A) 洗衣烘乾機之導線
- (B) 電氣爐所用之導線
- (C) 乾燥室所用之導線
- (D) 電動起重機所用之滑接導線
正確答案:A
詳解:洗衣烘乾機有水氣與衣物,導線須絕緣,不得使用裸銅線。
低壓配線之導線最小線徑,用於照明燈具除用戶用電設備裝置規則另有規定外,單線直徑不得小於多少毫米?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 2.6
- (D) 3.2
正確答案:B
詳解:低壓配線照明用導線,單線直徑不得小於2.0毫米。
低壓配線之分路導線用於電力工程,應能承受電動機額定電流多少倍?
- (A) 0.9
- (B) 1
- (C) 1.25
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:電動機分路導線須能承受電動機額定電流的1.25倍。
導線以並聯方式裝設時,並聯之導線每條線徑應為多少平方毫米以上?
- (A) 22
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:D
詳解:導線並聯裝設時,每條線徑須在50平方毫米以上,使電流均分。
導線之連接及處理,下列敘述何者最正確?
- (A) 導線應儘量避免連接
- (B) 最多連接4條
- (C) 最多連接5條
- (D) 最多連接6條
正確答案:A
詳解:導線連接處易發熱故障,故導線應儘量避免連接。
導線之接續連接,在導線互為連接時,下列敘述何者較不正確?
- (A) 銅套管壓接
- (B) 採用銅銲
- (C) 導線相互扭絞
- (D) 壓力接頭連接
正確答案:C
詳解:導線接續不可僅相互扭絞,須用壓接、銅銲等可靠方式。
採用PVC絕緣膠帶纏繞連接導線處之裸露部分,纏繞時應就PVC絕緣膠帶寬度重疊交互纏繞,並掩護原導線之絕緣外皮多少毫米以上?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 18
- (D) 20
正確答案:B
詳解:PVC膠帶纏繞接頭時,須重疊纏繞並掩蓋原絕緣外皮15毫米以上。
裝設多少平方毫米以上之絞線於開關時,應將線頭銲接於銅接頭中或用銅接頭壓接?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:C
詳解:8平方毫米以上絞線裝於開關,須銲接或壓接銅接頭,確保接觸良好。
導線在導線管或密閉式導線槽內,下列敘述何者正確?
- (A) 連接處不得超過管(槽)內部空間四分之一
- (B) 連接處不得超過管(槽)內部空間三分之一
- (C) 連接處不得超過管(槽)內部空間二分之一
- (D) 不得連接
正確答案:D
詳解:導線管或密閉式導線槽內的導線不得連接。
被接地導線其識別應以明顯之何種顏色標示?
- (A) 綠色
- (B) 白色或淺灰色
- (C) 橘色
- (D) 藍色
正確答案:B
詳解:被接地導線(中性線)應以白色或淺灰色明顯標示。
超過多少平方毫米之絕緣導線作為電路中之被接地導線者,其外皮應加以識別,或在裝設過程中於終端加以識別?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:D
詳解:超過14平方毫米的被接地導線,外皮須加以識別。
一相繞組中點接地之四線式△或V接線系統,其對地電壓較高之導線或匯流排,應以哪種顏色加以識別?
- (A) 綠色
- (B) 白色或淺灰色
- (C) 橘色
- (D) 藍色
正確答案:C
詳解:一相繞組中點接地的四線式△接線,對地電壓較高的導線用橘色識別。
供住宿用途之客房或住宅場所所有多少安培以下之插座出線口,不得視作一般照明出線口?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:住宿用途的客房、住宅,20安以下插座出線口不得視為一般照明出線口。
供重責務型燈座用之出線口,每一出線口至少以多少伏安計算?
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:D
詳解:重責務型燈座的出線口,每一出線口至少以600伏安計算。
供招牌廣告燈及造型照明用之出線口,至少以多少伏安計算?
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:D
詳解:招牌廣告燈及造型照明的出線口,至少以600伏安計算。
供展示窗照明用出線口以每三百毫米水平距離,至少以多少伏安計算?
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:B
詳解:展示窗照明出線口,每三百毫米水平距離至少以200伏安計算。
一般插座及其他出線口,每一框架上之單連插座或雙連插座出線口,應以至少以多少伏安之負載計算?
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:A
詳解:一般插座出線口,單連或雙連每一框架至少以180伏安計算。
一般插座及其他出線口,同一框架上之四連插座出線口,應以每一插座至少以多少伏安之負載計算?
- (A) 90
- (B) 180
- (C) 200
- (D) 300
正確答案:A
詳解:四連插座出線口,每一插座至少以90伏安計算。
由分路供電之負載,不得大於分路額定同時供電給多少馬力以上之固定電動機驅動設備及其他負載,其負載應以一‧二五倍最大電動機負載加上其他負載之總和計算?
- (A) 八分之一
- (B) 四分之一
- (C) 三分之一
- (D) 二分之一
正確答案:A
詳解:分路含八分之一馬力以上固定電動機設備時,以1.25倍最大電動機負載加其他負載計算。
分路供電給連續負載,不得大於分路額定百分之多少?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
供電給住宅場所之客廳、餐廳、臥房等居室或區域者,安裝一百五十伏特以下,多少安培以下之插座分路,得加裝電弧故障啟斷裝置予以保護?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅居室的150V以下20安以下插座分路,得加裝電弧故障啟斷裝置保護。
十五安培或二十安培之分路,附插頭可撓軟線連接之非固定式用電器具額定電流不大於分路額定百分之多少?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:15或20安分路接非固定式用電器具,額定電流不大於分路額定的80%。
分路裝接負載時,三十安培之分路得供電給住宅場所以外重責務型固定式照明燈具,僅供電給附插頭可撓軟線連接之任一用電器具者,其額定電流不得大於該分路額定百分之多少?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:30安分路供電給附插頭可撓軟線的用電器具,額定電流不得大於分路額定的80%。
分路裝接負載時,大於多少安培之分路應僅供電給非照明出線口負載?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:大於50安的分路應僅供電給非照明出線口負載。
住宅場所之分路設置洗衣機或乾衣機用出線口,應設有一個以上多少安培專用分路供電?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅洗衣機、乾衣機用出線口,應設有一個以上20安專用分路。
住宅場所之浴室插座出線口,應設有至少多少個以上十五安培以上專用分路供電?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:住宅浴室插座出線口,應設有至少1個15安以上專用分路。
住宅場所室內總面積在多少平方米以下者,洗衣機或乾衣機與浴室之插座出線口,得共用同一專用分路?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:A
住宅場所之臥房、書房、客廳等處裝設插座出線口,入口門任一側沿牆壁水平量測多少米以內應裝設一個插座出線口?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:C
詳解:居室入口門任一側沿牆水平量測1.8米內應裝設一個插座,方便使用。
浴室中距離任一洗手台外緣多少毫米以內應裝設一個插座出線口?
- (A) 600
- (B) 700
- (C) 800
- (D) 900
正確答案:D
陽台及室外走廊,應裝設一個以上插座出線口,且高度不得超過多少米?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:D
出線口配電裝置重責務型燈座若為中型者,其額定不得小於多少瓦特?
- (A) 440
- (B) 660
- (C) 750
- (D) 900
正確答案:B
詳解:重責務型燈座若為中型者,其額定不得小於660瓦特。
幹線應裝設過電流保護裝置,其保護裝置之額定及導線安培容量不得小於連續負載多少倍,加上非連續負載之總和?
- (A) 1.15
- (B) 1.19
- (C) 1.25
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:幹線保護裝置額定及導線安培容量,不得小於連續負載的1.25倍加非連續負載。
住宅場所內小型用電器具,在廚房、餐廳或類似區域由一百五十伏特以下、二十安培分路供電者,其分路之負載應以多少伏安計算?
- (A) 1500
- (B) 1750
- (C) 1800
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:住宅廚房、餐廳小型用電器具的20安分路,負載以1500伏安計算。
住宅場所內每具乾衣機,除另有規定外,應以多少瓦特計算負載?
- (A) 1500
- (B) 1750
- (C) 1800
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:住宅每具乾衣機,除另有規定外,以2000瓦特計算負載。
除電爐、空調設備或電暖器外,由同一幹線供電給四個以上住宅場所用固定式用電器具者,其幹線之負載得以各用電器具銘牌標示之額定總和百分之多少計算?
- (A) 75
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:A
詳解:四個以上住宅用固定式器具共用幹線,負載可按銘牌額定總和的75%計算。
交流單相三線及三相四線不平衡負載大於二百安培部分,除所裝接負載為含有第三諧波之放電管燈外,其計算得再乘以百分之多少?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:A
詳解:單相三線及三相四線不平衡負載大於200安部分,計算可再乘以70%。
以一百一十伏特及二百二十伏特單相三線供電之單一住宅,其進屋線或幹線之導線安培容量達多少安培以上者,進屋線或幹線之負載計算得乘以需量因數?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:C
詳解:單相三線住宅進屋線或幹線導線安培容量達100安以上,負載計算可乘需量因數。
低壓進屋點應儘量選擇距離電度表或用戶總開關之何處?
- (A) 最遠處
- (B) 中間處
- (C) 最近處
- (D) 任意處
正確答案:C
詳解:進屋點應儘量選擇距電度表或用戶總開關最近處,縮短無保護的線路。
低壓進屋線為電纜者,其伸出壁外長度應為多少毫米以上?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:D
詳解:低壓進屋線為電纜者,伸出壁外長度應在400毫米以上。
低壓進屋線採用導線管配線者,導線管伸出壁外長度應為多少毫米以上?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:A
詳解:進屋線採導線管配線者,導線管伸出壁外長度應在100毫米以上。
低壓進屋線採用導線管配線者,應於建築物外一端加裝防水分線頭,其導線應伸出分線頭外多少毫米以上?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:進屋線導線管外端裝防水分線頭,導線須伸出分線頭外300毫米以上。
進屋點距離地面高度,除用戶用電裝置規則另有規定外,至少應有多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 4.5
正確答案:B
詳解:進屋點距離地面高度,除另有規定外,至少2.5米以上。
低壓進屋線路與電信線路、水管及其他金屬物間,除用戶用電裝置規則另有規定外,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 250
正確答案:B
詳解:進屋線路與電信線路、水管及金屬物間,應保持150毫米以上間隔。
低壓進屋線路與燃氣供給管路間應保持多少米以上之間隔?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:進屋線路與燃氣供給管路間,應保持1米以上間隔,以策安全。
並排磚構造或混凝土構造樓房,供電戶數為四戶以下,共同接戶導線管埋設於建築物橫梁者,最小管徑不得小於多少毫米?
- (A) 41
- (B) 52
- (C) 65
- (D) 80
正確答案:B
詳解:四戶以下共同接戶導線管埋設於建築物橫梁者,管徑不得小於52毫米。
並排磚構造或混凝土構造樓房,供電戶數為四戶以下,共同接戶導線管埋設於地下者,最小管徑不得小於多少毫米?
- (A) 41
- (B) 52
- (C) 65
- (D) 80
正確答案:D
詳解:四戶以下共同接戶導線管埋設於地下者,管徑不得小於80毫米。
進屋線應採用金屬導線管、PVC管、金屬導線槽或匯流排槽配線,其線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:進屋線的線徑不得小於5.5平方毫米。
低壓進屋線應穿入金屬導線管、PVC管或金屬導線槽內加以防護,以免遭受外力損傷。但既設用戶辦理分戶採用交連聚乙烯(XLPE)電纜裝設於距離地面高度多少米以上者,不在此限?
- (A) 1.1
- (B) 2.1
- (C) 3.1
- (D) 4.1
正確答案:B
詳解:既設用戶分戶用 XLPE 電纜,裝在2.1米以上高度者,可免穿管防護。
低壓斷路器及栓型熔線裝設於住宅場所之二十安培以下分路者,應為何種保護?
- (A) 定時限
- (B) 反時限
- (C) 瞬時
- (D) 正時限
正確答案:B
詳解:住宅20安以下分路的斷路器及熔線,應具反時限保護特性。
進屋線之過電流保護若採用熔線或斷路器,其安培額定在多少安培以下,如標準安培額定與進屋線之導線安培容量不能配合時,得選用較高一級者?
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1200
正確答案:B
詳解:進屋線過電流保護在800安以下,標準額定不能配合時,得選較高一級。
進屋線設置多少具以下之過電流保護裝置時,得免設主過電流保護裝置?
- (A) 6
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 3
正確答案:D
詳解:進屋線設置3具以下過電流保護裝置時,得免設主過電流保護裝置。
導線應依用戶用電設備裝置規則之安培容量,裝設過電流保護裝置,但下列何種設備,其過電流保護裝置之安培額定得大於導線之安培容量?
- (A) 電熱器
- (B) 電容器
- (C) 電動機
- (D) 照明燈具
正確答案:C
詳解:電動機起動電流大,其過電流保護額定可大於導線安培容量。
漏電斷路器如果不具過電流保護功能,稱之為何?
- (A) RCCB
- (B) RCBO
- (C) ELCB
- (D) GFCI
正確答案:A
詳解:不具過電流保護功能的漏電斷路器,稱為 RCCB。
漏電斷路器如果具過電流保護功能,稱之為何?
- (A) RCCB
- (B) RCBO
- (C) RCD
- (D) GFCI
正確答案:B
詳解:具過電流保護功能的漏電斷路器,稱為 RCBO。
住宅場所距離廚房水槽外緣多少米範圍內之插座,若未裝設漏電啟斷裝置,其分路應裝設漏電斷路器?
- (A) 1.2
- (B) 1.8
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:住宅廚房水槽外緣1.8米範圍內的插座,應有漏電保護。
裝設於低壓電路之漏電斷路器應採用何種動作型?
- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 功率
- (D) 頻率
正確答案:B
詳解:低壓電路的漏電斷路器應採用電流動作型,偵測漏電電流。
高速型漏電斷路器,係在額定靈敏度電流時,其動作時間為多少秒?
- (A) 0.1秒以下
- (B) 超過0.1至2秒
- (C) 超過2至5秒
- (D) 5秒以上
正確答案:A
詳解:高速型漏電斷路器在額定靈敏度電流時,動作時間在0.1秒以下。
延時型漏電斷路器,係在額定靈敏度電流時,其動作時間為多少秒?
- (A) 0.1秒以下
- (B) 超過0.1至2秒
- (C) 超過2至5秒
- (D) 5秒以上
正確答案:B
詳解:延時型漏電斷路器在額定靈敏度電流時,動作時間超過0.1至2秒。
高靈敏度型漏電斷路器,係指額定靈敏度電流為多少毫安(mA)以下?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:B
詳解:高靈敏度型漏電斷路器,額定靈敏度電流在30毫安以下。
以防範感電事故為目的而裝設之漏電斷路器,除用戶用電設備裝置規則另有規定外,應採用下列何種型式?
- (A) 高靈敏度高速型
- (B) 高靈敏度延時型
- (C) 中靈敏度高速型
- (D) 中靈敏度延時型
正確答案:A
詳解:防範感電用漏電斷路器,應採高靈敏度高速型。
無熔線斷路器之AF係表示下列何種容量?
- (A) 負載容量
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 啟斷容量
正確答案:B
詳解:AF(Ampere Frame)表示斷路器的框架容量。
無熔線斷路器之AT係表示下列何種容量?
- (A) 負載容量
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 啟斷容量
正確答案:C
詳解:AT(Ampere Trip)表示斷路器的跳脫容量。
低壓斷路器銘牌標示「額定極限短路啟斷容量」之英文標示為下列何者?
- (A) Icu
- (B) Ics
- (C) In
- (D) Ic
正確答案:A
詳解:額定極限短路啟斷容量的英文標示為 Icu。
低壓斷路器銘牌標示「額定使用短路啟斷容量」之英文標示為下列何者?
- (A) Icu
- (B) Ics
- (C) In
- (D) Ic
正確答案:B
詳解:額定使用短路啟斷容量的英文標示為 Ics。
用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地,稱為何種接地?
- (A) 設備接地
- (B) 設備與系統共同接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 內線系統接地
正確答案:D
詳解:被接地導線在用戶用電線路的再行接地,稱為內線系統接地。
內線系統接地與設備接地共用一條接地電極導線或同一接地電極,稱為何種接地?
- (A) 設備接地
- (B) 設備與系統共同接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 內線系統接地
正確答案:B
詳解:內線系統接地與設備接地共用一條接地電極導線,稱為設備與系統共同接地。
將用電設備或器具之非帶電金屬部分,或其他可能帶電之非帶電導電體或設備,連接至系統接地,建立有效接地故障電流路徑,稱之為何?
- (A) 導線連接
- (B) 導線搭接
- (C) 設備連接
- (D) 設備搭接
正確答案:D
詳解:將非帶電金屬部分連至系統接地,建立接地故障電流路徑,稱為設備搭接。
單相三線110/220伏特供電用戶之電動機其外殼接地之接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:D
詳解:單相三線110/220V對地電壓150V以下,電動機外殼接地電阻須在100歐姆以下。
三相三線220伏特供電用戶之電動機其外殼接地之接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:三相三線220V電動機外殼接地電阻須在50歐姆以下。
低壓用電設備接地、內線系統接地及支持低壓用電設備之金屬體接地,應採用何種接地?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:C
詳解:低壓用電設備、內線系統及金屬體接地,採用第三種接地。
某用戶進屋線線徑為38平方公厘,該用戶內線系統單獨接地之接地電極導線線徑應在多少平方公厘以上?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:B
詳解:進屋線38平方毫米,內線系統單獨接地電極導線須在14平方毫米以上。
某用戶進屋線線徑為22平方公厘,該用戶內線系統單獨接地之接地電極導線線徑應在多少平方公厘以上?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:A
詳解:進屋線22平方毫米,內線系統單獨接地電極導線須在8平方毫米以上。
第三種接地之變比器二次側接地應選用多少平方毫米以上絕緣導線?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:B
詳解:第三種接地的變比器二次側接地,應選用3.5平方毫米以上絕緣導線。
低壓三相四線供電用戶之中性線應屬於下列何種導線?
- (A) 被接地導線
- (B) 接地導線
- (C) 非接地導線
- (D) 非被接地導線
正確答案:A
詳解:低壓三相四線的中性線已接地,屬被接地導線。
以多線式供電之用戶,其中性線應施行何種接地?
- (A) 設備接地
- (B) 系統共同接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 內線系統接地
正確答案:D
詳解:多線式供電的中性線,應施行內線系統接地。
低壓電容器於斷電後一分鐘內,其殘餘電壓應降至多少伏特以下?
- (A) 10
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:低壓電容器斷電後一分鐘內,殘餘電壓須降至50V以下,避免觸電。
低壓電容器之容量以改善功率因數至百分之多少為原則?
- (A) 85
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 100
正確答案:C
詳解:低壓電容器容量以改善功率因數至95%為原則。
低壓電容器電路導線安培容量不得小於電容器額定電流多少倍?
- (A) 1.2
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:電容器電路導線安培容量不得小於電容器額定電流的1.35倍。
低壓電容器過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流多少倍?
- (A) 1.2
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:電容器過電流保護額定不得大於電容器額定電流的1.35倍。
低壓電阻器及電抗器與可燃性物質之間隔若小於多少毫米,應於兩者之間裝設隔熱裝置?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:電阻器及電抗器與可燃物間隔小於300毫米,須加隔熱裝置。
低壓電阻器電阻元件與控制器間連接之導線應採用導線絕緣物容許溫度為攝氏溫度多少度以上者?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:C
詳解:電阻器電阻元件連接導線,絕緣物容許溫度須在90℃以上。
電度表中心點距離地面高度,除用戶用電裝置規則另有規定外,應在1.8米以上,多少米以下?
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 2.8
- (D) 3
正確答案:A
詳解:電度表中心點距地面高度,應在1.8米以上、2米以下。
電度表中心點距離地面高度,現場場地受限制,施工確有困難時,嵌入牆壁內可低至多少米?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:現場受限制時,電度表嵌入牆內中心點可低至1米。
插座型電度表集中設置者,每戶應裝設表後開關,超過多少具電度表者,其電源側非接地導線應加裝總隔離設備?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:A
詳解:插座型電度表集中設置,超過3具者,電源側須加裝總隔離設備。
電度表電源側之導線線徑在多少平方毫米以上者,其電源側非接地導線應加裝斷路器或隔離設備,且裝設於可封印之封閉箱體內?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:電度表電源側導線在22平方毫米以上者,須加裝斷路器或隔離設備於可封印箱內。
低壓電度表接線箱箱體若採用鋼板者,其表面處理前厚度應在多少毫米以上?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.6
正確答案:D
低壓電度表接線箱箱體若採用不鏽鋼板者,應為CNS 8499之304等級以上,厚度應在多少毫米以上?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.6
正確答案:C
詳解:電度表接線箱用不鏽鋼板,厚度須在1.2毫米以上。
低壓電度表接線箱前方工作空間應至少保持多少米以上?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 0.9
- (D) 1
正確答案:C
詳解:低壓電度表接線箱前方工作空間至少保持0.9米以上。
依用戶用電設備裝置規則,低壓開關裝置若作為開關用斷路器,其運轉電壓為多少伏特以下?
- (A) 220
- (B) 380
- (C) 600
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:低壓開關裝置作為開關用斷路器,運轉電壓為600V以下。
每一戶應設置用戶總開關,能同時啟斷進屋之各非接地導線,但用戶過電流保護裝置在多少具以下者,得免設置用戶總開關?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:A
用戶總開關應裝設於最接近進屋點之可輕易到達處,且應在電度表之負載側,其距離地面高度下列何者為宜?
- (A) 1米以下
- (B) 0.75米至1.2米
- (C) 1.5米至2米
- (D) 1.8米至2.5米
正確答案:C
詳解:用戶總開關應裝在最近進屋點、電度表負載側,高度1.5至2米為宜。
進屋線為單相三線式,計算所得之負載大於10kW,或分路在六路以上者,其用戶總開關安培額定不得小於多少安培?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 75
正確答案:C
詳解:單相三線進屋線負載大於10kW,或分路在6路以上,總開關額定不得小於50安。
低壓開關或斷路器之連接,下列敘述何者錯誤?
- (A) 三路開關配線應僅作為啟斷電路之非接地導線
- (B) 斷路器不得單獨啟斷電路之被接地導線
- (C) 隱蔽處所應裝設開關
- (D) 斷路器同時啟斷全部導線者可含被接地導線
正確答案:C
詳解:隱蔽處所不宜裝設開關,因不易操作與檢修,故C敘述錯誤。
開關或斷路器裝設於濕氣場所或潮濕場所者,下列敘述何者不符合規定?
- (A) 斷路器安裝耐候型封閉箱體
- (B) 露出開關安裝配電箱內
- (C) 開關不得裝設於浴缸或淋浴空間內
- (D) 開關係組裝成淋浴設備組件之一部分者,不得裝設於淋浴空間內
正確答案:D
詳解:開關組成淋浴設備組件者仍可裝設,故D不符合規定。
開關之裝設及連接,下列敘述何者錯誤?
- (A) 單投刀型開關不可因本身重量自行閉合電路
- (B) 開關連接至具有逆送電力之電路,於緊鄰開放式開關處應有標明負載側端子可能有逆送電源加壓中之耐久警告標識
- (C) 雙投刀型開關若為垂直方向操作,當開關設定為啟斷狀態時,其機械結構得免保持在啟斷位置
- (D) 開關連接至具有逆送電力之電路,於開關封閉箱體上應標明負載側端子可能有逆送電源加壓中之耐久警告標識
正確答案:C
詳解:雙投刀型開關垂直操作時,啟斷狀態須能保持在啟斷位置,故C錯誤。
開關裝設高度除另有規定外,應使其操作最高位置距離地面或工作平台不得超過幾米?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:開關操作最高位置距地面或工作平台不得超過2米。
一般型多極手捺開關最多得由幾個以上分路供電?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:一般型多極手捺開關最多由1個分路供電。
手捺開關全部露出於敷設面者,絕緣物厚度至少應為多少毫米?
- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
正確答案:D
詳解:手捺開關全部露出於敷設面者,絕緣物厚度至少13毫米。
電動機及電感性負載裝設一般型手捺開關,負載不得大於其開關安培額定百分之多少?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:C
詳解:電動機及電感性負載裝一般型手捺開關,負載不得大於開關額定的80%。
電阻性負載裝設一般型手捺開關,負載不得大於其開關電壓範圍內之安培額定百分之多少?
- (A) 75
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:C
詳解:電阻性負載裝一般型手捺開關,負載不得大於開關額定的100%。
配電盤或配電箱依用戶用電設備裝置規則,下列何種資訊可免標明?
- (A) 單線圖
- (B) 額定電流
- (C) 承裝廠商名稱
- (D) 斷路器極數
正確答案:D
詳解:配電盤箱須標明單線圖、額定電流、承裝廠商,斷路器極數可免標明。
三相四線△接線系統,哪一相應為對地電壓較高之一相?
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) 中性線
正確答案:B
詳解:三相四線△接線中點接地系統,B相為對地電壓較高的一相。
配電盤頂部有開孔未完全封閉者,與可燃材質天花板間應保持多少米以上之間隔?
- (A) 0.6
- (B) 0.75
- (C) 0.9
- (D) 1.2
正確答案:C
變比器一次側接自對地電壓超過多少伏特以上線路時,其二次側回路應加以接地?
- (A) 150
- (B) 220
- (C) 300
- (D) 380
正確答案:C
詳解:變比器一次側接對地電壓超過300V的線路,二次側回路應接地。
變比器二次側依規定接地,其電路與計器、儀表、電驛及變比器外殼之設備接地導線線徑應為多少平方毫米以上?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:B
詳解:變比器二次側接地,設備接地導線線徑應在3.5平方毫米以上。
進屋線端之配電箱裝設多少個以下隔離設備者,配電箱得免裝設主過電流保護裝置?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:進屋線端配電箱裝設3個以下隔離設備者,得免裝主過電流保護裝置。
配電箱未裝設主過電流保護裝置,其分路過電流保護裝置不得超過多少極?
- (A) 18
- (B) 27
- (C) 36
- (D) 42
正確答案:D
詳解:配電箱未裝設主過電流保護裝置,分路過電流保護裝置不得超過42極。
配電箱內任一過電流保護裝置裝接之負載在正常狀態下將連續滿載三小時以上者,該負載電流不得大於其過電流保護裝置安培額定百分之多少?
- (A) 75
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:B
詳解:連續滿載3小時以上,負載電流不得大於保護裝置額定的80%。
配電箱內任一過電流保護裝置裝接之負載,在正常狀態下所稱連續滿載係指多少小時以上?
- (A) 3
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 24
正確答案:A
詳解:規則所稱連續滿載,是指3小時以上。
配電盤或配電箱之箱體,若採用鋼板者其厚度應在多少毫米以上?
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:配電盤箱體若用鋼板,厚度應在1.6毫米以上。
儀表、指示燈、比壓器或其他附有電壓線圈之用電設備電路供電,除有安全疑慮外,其過電流保護裝置安培額定應為多少安培以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:儀表、指示燈、比壓器等電壓線圈設備電路,保護裝置額定為15安以下。
金屬配電箱露出裝設於濕氣場所或潮濕場所者,箱體與牆面或其他固定表面間,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 10
正確答案:C
詳解:濕氣場所露出裝設的金屬配電箱,與牆面間應保持6毫米以上,利於通風防鏽。
內含開關或過電流保護裝置之封閉箱體內,所有導線在配線空間所占截面積總和,不超過配線空間截面積百分之多少?
- (A) 35
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:B
詳解:封閉箱體內所有導線占配線空間截面積不超過40%。
封閉箱體內所有導線含接續組件及分接頭在配線空間所占截面積總和,不得超過配線空間截面積百分之多少?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 75
- (D) 80
正確答案:C
詳解:含接續組件及分接頭,導線在配線空間所占截面積不得超過75%。
配電箱內帶電金屬部分與箱門間,除箱門襯墊為絕緣材質間隔得縮減外,至少應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:C
詳解:配電箱內帶電金屬部分與箱門間,至少保持25毫米以上間隔。
一般用電場所照明燈具、燈座不得露出帶電部分,但陶瓷型燈座裝設於距離地面高度多少米以上者,不受此限?
- (A) 1.8
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:C
詳解:陶瓷型燈座裝設在2.5米以上高度者,可露出帶電部分。
下列何者照明燈具不得裝設於衣櫥內?
- (A) 完全密封型LED
- (B) 吸頂式螢光燈具
- (C) 嵌入式螢光燈具
- (D) 吊燈
正確答案:D
詳解:吊燈垂下易碰觸衣物或衣櫥內可燃物,不得裝設於衣櫥內。
裝設於可燃物附近之照明燈具應具有防護裝置,使可燃物遭受之溫度不得超過攝氏多少度?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:C
詳解:裝在可燃物附近的燈具,使可燃物所受溫度不得超過90℃。
可燃物上方的照明燈具應採用無開關型之燈座,但每個燈具設有個別開關其燈座裝設於距離地面高度多少米以上或裝有防護設施者,不在此限?
- (A) 1.8
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:C
詳解:可燃物上方燈座應無開關型,但裝在2.5米以上者不受此限。
照明燈具電源導線之裝設配置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 配線採用單心線
- (B) 燈具支架導線不得接續
- (C) 不得使燈具對電源導線產生張力
- (D) 燈具吊桿內導線不得分接
正確答案:A
詳解:燈具電源導線依規定不得只採用單心線,故A敘述錯誤。
燈具及燈座應牢固於裝設位置,其燈具重量超過多少公斤者,不得利用燈座支撐?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:燈具重量超過3公斤,不得利用燈座支撐,須另行固定。
燈具及燈座應牢固於裝設位置,其燈具尺寸超過多少毫米者,不得利用燈座支撐?
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 350
- (D) 400
正確答案:D
詳解:燈具尺寸超過400毫米,不得利用燈座支撐。
開路電壓一千伏特以下之放電管燈系統,其二次側開路電壓多少伏特以上之放電管燈,除另有規定外,不得裝設於住宅場所?
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 380
- (D) 440
正確答案:B
詳解:二次側開路電壓300V以上放電管燈,除另有規定外不得裝設於住宅場所。
自耦變壓器用於提升電壓至多少伏特以上,且作為放電管燈安定器之一部分者,應由被接地之電源系統供電?
- (A) 220
- (B) 300
- (C) 380
- (D) 440
正確答案:B
詳解:自耦變壓器提升電壓至300V以上作放電管安定器,應由被接地電源供電。
開路電壓超過一千伏特放電管燈系統二次側電路之裝設,若以金屬導線管配裝單芯導線者,其長度不得超過幾米?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:超過1000V放電管燈二次側電路,用金屬管配單芯導線,長度不得超過6米。
屋外照明之配線距離地面高度應保持五米以上,但在不妨礙交通或無危險之處,得裝設於距離地面高度多少米以上?
- (A) 2.5
- (B) 2.8
- (C) 3.0
- (D) 3.5
正確答案:C
詳解:屋外照明配線在不妨礙交通處,得裝設於距地面3米以上。
屋外照明配線之架空導線其架空跨距十五米以下,導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:屋外照明架空導線跨距15米以下,線徑不得小於5.5平方毫米。
屋外照明配線之架空導線其架空跨距超過十五米至五十米,導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:C
詳解:屋外照明架空導線跨距超過15米至50米,線徑不得小於8平方毫米。
屋外照明配線之架空導線其架空跨距超過五十米,導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:D
詳解:屋外照明架空導線跨距超過50米,線徑不得小於14平方毫米。
節慶彩燈照明其架空跨距超過多少米時,導線應由吊線支撐且吊線應由拉線礙子支撐?
- (A) 5
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:C
詳解:節慶彩燈跨距超過12米時,導線應由吊線支撐。
屋外照明採用多芯電纜配線並以架空方式跨越,其電纜對地電壓一百五十伏特以下,跨越行人可到達之地面及人行道,應多少米以上?
- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 3.7
- (D) 4.5
正確答案:A
詳解:對地電壓150V以下多芯電纜架空跨越行人到達地面,應在3米以上。
屋外照明採用多芯電纜配線並以架空方式跨越,其電纜對地電壓三百伏特以下,跨越住宅區及其車道,距離地面高度應多少米以上?
- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 3.7
- (D) 4.5
正確答案:C
詳解:對地電壓300V以下電纜跨越住宅區及車道,距地面高度應在3.7米以上。
屋外照明採用多芯電纜配線並以架空方式跨越,其電纜跨越非住宅區巷道、道路、卡車停車區域,距離地面高度應多少米以上?
- (A) 3.5
- (B) 3.7
- (C) 4.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:電纜跨越非住宅區巷道、道路、卡車停車區,距地面高度應在5.5米以上。
屋外照明採用多芯電纜配線並以架空方式跨越,其電纜對地電壓超過三百伏特,跨越住宅區及其車道,或卡車不得通行之商業區,距離地面高度應多少米以上?
- (A) 3.5
- (B) 3.7
- (C) 4.5
- (D) 5.5
正確答案:C
詳解:電纜對地電壓超過300V,跨越住宅區及車道,距地面高度應在4.5米以上。
屋外照明燈具其對地電壓除另有規定外,不得超過多少伏特?
- (A) 110
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:B
詳解:屋外照明燈具對地電壓,除另有規定外,不得超過150V。
供公眾使用之路燈如對地電壓三百伏特以下,其裝設於人行道,距離地面高度應多少米以上?
- (A) 2.5
- (B) 3.0
- (C) 3.5
- (D) 4.0
正確答案:C
詳解:對地電壓300V以下路燈,裝於人行道,距地面高度應在3.5米以上。
供公眾使用之路燈如對地電壓三百伏特以下,其裝設於車輛通行道,距離地面高度應多少米以上?
- (A) 2.5
- (B) 3.0
- (C) 3.5
- (D) 4.0
正確答案:D
詳解:對地電壓300V以下路燈,裝於車輛通行道,距地面高度應在4米以上。
除以電動機驅動之用電器具外,連續運轉用電器具之專用分路,其分路額定不得小於用電器具標示額定多少倍?
- (A) 1
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:連續運轉用電器具專用分路額定,不得小於用電器具額定的1.25倍。
固定貯備型電熱水器容量在多少公升以下者,應視為連續負載,並據以選用分路?
- (A) 350
- (B) 400
- (C) 450
- (D) 500
正確答案:C
詳解:固定貯備型電熱水器容量在450公升以下者,視為連續負載選用分路。
額定容量三百伏安或多少馬力以下之固定式用電器具,其分路過電流保護裝置得作為隔離設備?
- (A) 1/8
- (B) 1/4
- (C) 1/2
- (D) 1
正確答案:A
詳解:額定300伏安或八分之一馬力以下固定式用電器具,分路保護可兼作隔離設備。
電熱操作器應裝設於可觸及處,但多少千瓦特以下之電熱器具可由插座接用,不受此限?
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:電熱操作器應裝於可觸及處,但1.5千瓦以下電熱器具可由插座接用。
幹線過電流保護裝置除另有規定外,安培額定與幹線導線安培容量關係為何?
- (A) 不得大於
- (B) 等於
- (C) 大於
- (D) 小於
正確答案:A
詳解:幹線過電流保護額定不得大於幹線導線安培容量,以保護導線。
電熱器具之配線不可採用下列何者方法施作?
- (A) 電纜
- (B) 導線管
- (C) 匯流排槽
- (D) 延長線
正確答案:D
詳解:電熱器具配線可用電纜、導線管、匯流排槽,不得以延長線施作。
固定式電暖器電源導線之絕緣物溫度超過攝氏多少度者,其接線箱應有耐久且明顯標識?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:A
詳解:電源導線絕緣物溫度超過60℃者,電暖器接線箱應有耐久明顯標識。
特別低壓設施係指電壓在多少伏特以下,同時採用隔離變壓器及相關設備組成之配線及保護?
- (A) 12
- (B) 30
- (C) 48
- (D) 60
正確答案:B
詳解:特別低壓設施指電壓在30V以下,並採用隔離變壓器及相關設備。
特別低壓線路與其他用電線路、水管、燃氣供給管路間,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 135
- (D) 150
正確答案:D
詳解:特別低壓線路與其他用電線路、水管、燃氣管路間,應保持150毫米以上間隔。
電動機裝設於非危險場所,所在位置易有灰塵或漂浮物累積於電動機上,有高溫危害之虞者,應採用何種類型電動機?
- (A) 開放式
- (B) 防塵式
- (C) 無刷式
- (D) 網柵式
正確答案:B
詳解:有灰塵、漂浮物累積於電動機且有高溫危害之虞者,應採防塵式。
低壓固定式電動機其額定容量多少馬力以下之分路,過電流保護裝置得作為隔離設備?
- (A) 1/8
- (B) 1/4
- (C) 1/3
- (D) 1/2
正確答案:A
詳解:額定容量八分之一馬力以下固定式電動機,分路保護裝置得兼作隔離設備。
太陽光電(PV)系統直流電路之識別導線中,非直接接地之正極導線可採用哪個顏色來識別?
- (A) 紅色
- (B) 綠色
- (C) 白色
- (D) 灰色
正確答案:A
詳解:依規定,PV直流電路非直接接地的正極導線,可用紅色識別。
太陽光電(PV)系統之每套隔離設備裝設於單一封閉箱體,或同群組之個別封閉箱體者,其開關、斷路器或二者組合之合計數量不得超過幾具?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
正確答案:B
詳解:PV系統每套隔離設備裝於單一封閉箱體,開關或斷路器合計不得超過6具。
獨立型系統之變流器輸出電能得供電至受電設備或配電箱,惟下列何者供電方式不得連接至多線式分路?
- (A) 110/220伏
- (B) 單相110伏
- (C) 單相220伏
- (D) 三相220伏
正確答案:B
詳解:獨立型系統輸出單相110V,不得連接至多線式分路,以免負載不平衡。
電動車充電設備或無線充電設備連接至用戶配線系統,採用何種充電設備應永久配線固定於支撐物表面?
- (A) 固定式
- (B) 移動式
- (C) 可攜式
- (D) 扣件式
正確答案:A
詳解:固定式充電設備是永久配線並固定於支撐物表面者。
電動車供電設備之幹線供應非連續負載30安及連續負載40安,其過電流保護裝置之額定電流為多少安?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:D
詳解:30+40×1.25=80A,取不小於的標準額定,答案為100A。
非金屬管可使用於下列何種處所?
- (A) 發散腐蝕性物質場所
- (B) 製造及貯藏危險氣體場所
- (C) 燈具之支持物
- (D) 易受機械碰損之處
正確答案:A
詳解:非金屬管不生鏽、耐腐蝕,可用於發散腐蝕性物質的場所。
太陽光電(PV)系統電弧故障啟斷裝置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 無法偵測電弧故障
- (B) 可以中斷直流電路導線之電弧故障
- (C) 可以偵測直流電路連接器之電弧故障
- (D) 可以偵測模組之電弧故障
正確答案:A
詳解:電弧故障啟斷裝置能偵測並中斷電弧故障,故「無法偵測」是錯的。
太陽光電(PV)系統之專用連接器,下列敘述何者正確?
- (A) 應有正、負極性,且與用戶之電氣系統插座具可互換性之構造
- (B) 建構及裝設,應能防止人員誤觸帶電組件
- (C) 不得為閂式或鎖式
- (D) 接地構件與搭配之連接器,在連接及解開時,應先斷後接
正確答案:B
詳解:PV專用連接器應建構成能防止人員誤觸帶電組件。
太陽光電(PV)系統裝設儲能系統者,依規定應標明下列哪一個項目?
- (A) 輸出電路導線之極性
- (B) 運轉電流
- (C) 被接地電路導線之線徑
- (D) 短路電流
正確答案:A
詳解:依規定,裝設儲能系統者須標明輸出電路導線的極性。
交流太陽光電(PV)模組依其適用之標準規定加以識別,下列何者錯誤?
- (A) CNS標準
- (B) IEC標準
- (C) 事業主管機關認可
- (D) 自定識別規範
正確答案:D
詳解:交流PV模組須依CNS、IEC或主管機關認可的標準識別,不可自定規範。
太陽光電(PV)系統直流電路裝設於建築物屋頂、牆面或內部者,非屬獨棟或雙拼住宅場所,且無合格人員管理者,其最大電壓不得超過多少伏特?
- (A) 1400
- (B) 1200
- (C) 1000
- (D) 800
正確答案:C
詳解:非獨棟或雙拼住宅且無合格人員管理者,直流電路最大電壓不得超過1000V。
太陽光電(PV)系統直流電路裝設於獨棟或雙拼住宅場所,且無合格人員管理者,其最大電壓不得超過多少伏?
- (A) 250
- (B) 380
- (C) 440
- (D) 600
正確答案:D
詳解:獨棟或雙拼住宅且無合格人員管理者,直流電路最大電壓不得超過600V。
太陽光電(PV)系統之直流電路,其任兩導線線間電壓為多少伏以上者,得裝設PV電弧故障啟斷裝置?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 110
- (D) 220
正確答案:B
詳解:PV直流電路任兩導線線間電壓80V以上者,得裝設電弧故障啟斷裝置。
太陽光電(PV)系統直流電路電壓超過多少伏以上,應有符合規定之直流接地故障保護?
- (A) 12
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 110
正確答案:B
詳解:PV直流電路電壓超過30V,應有符合規定的直流接地故障保護。
太陽光電(PV)系統之配線運轉電壓超過多少伏特,其電源電路及輸出電路,裝設於可輕易觸及處者,應採用管槽或金屬被覆電纜配線?
- (A) 30
- (B) 110
- (C) 150
- (D) 220
正確答案:A
詳解:PV配線運轉電壓超過30V且可輕易觸及處,須用管槽或金屬被覆電纜保護。
太陽光電(PV)系統之隔離設備應能同時隔離系統與其他用戶配線系統之非接地導線,其採用隔離設備,下列敘述何者錯誤?
- (A) 可採手動操作開關或斷路器
- (B) 可採具啟斷容量抽出型開關
- (C) 可採具安全啟斷額定電流連接器
- (D) 現場無法操作自動啟斷遙控開關
正確答案:D
詳解:隔離設備須能在現場操作,故「現場無法操作的遙控開關」不可採用。
介於太陽光電(PV)系統模組間,或自模組至直流匯流箱、電子式電力轉換器或直流PV系統隔離設備間,稱為下列何種電路?
- (A) 太陽光電輸出電路
- (B) 太陽光電電源電路
- (C) 變流器輸入電路
- (D) 變流器輸出電路
正確答案:B
詳解:模組間或模組至匯流箱、轉換器間的電路,稱為太陽光電電源電路。
太陽光電模組電路採用單一過電流保護裝置保護二串以上並聯模組電路者,每一模組互連導線之安培容量不得小於該單一過電流保護裝置安培額定,加上其他並聯模組短路電流多少倍之總和?
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:多串並聯以單一保護時,互連導線安培容量為保護額定加其他並聯短路電流1.25倍之和。
太陽光電(PV)系統應有標明依規定計算所得之直流電路最大電壓之耐久且明顯標識,下列裝置設備何者免標識?
- (A) 直流隔離設備
- (B) 電子式電力轉換設備
- (C) 直流配線相關設備
- (D) 交流變壓設備
正確答案:D
詳解:交流變壓設備不屬直流電路設備,免標示直流電路最大電壓。
「可輕易觸及」係指接觸設備時,即可進行操作、更新或檢查工作,下列描述情境何者為錯誤?
- (A) 不需攀爬
- (B) 不需移除障礙
- (C) 需可攜式梯子
- (D) 未置於高處
正確答案:C
詳解:可輕易觸及指不需攀爬、不需移除障礙,不需使用可攜式梯子。
儲能系統現場隔離設備之裝設位置及裝設標示,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電弧閃絡標識
- (B) 儲能系統之標稱交流電壓及最大直流電壓
- (C) 位置設於不可輕易觸及處
- (D) 可能產生之故障電流
正確答案:C
詳解:儲能系統現場隔離設備應設在可輕易觸及處,故「不可輕易觸及處」是錯的。
太陽光電儲能系統連接其他電力電源,下列敘述何者錯誤?
- (A) 輸配電業電源中斷,儲能系統之併聯型變流器應自動隔離輸配電業電源
- (B) 輸配電業電源恢復供電,始得重新閉合輸配電業電源
- (C) 二個以上電力電源供電之負載隔離設備於啟斷位置時,不需啟斷所有電源
- (D) 與其他交流電力電源併聯運轉之儲能系統,應採用併聯型變流器
正確答案:C
詳解:負載隔離設備啟斷時,須同時啟斷所有電源,故C錯誤。
儲能系統裝設之場所,下列敘述何者錯誤?
- (A) 儲能系統應有通風設備
- (B) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
- (C) 儲能系統機房出入之維修門,應朝出口方向對外開啟
- (D) 帶電組件應予防護
正確答案:B
詳解:電池模組外殼不得緊貼牆壁,須留有間隔以利通風與維護。
儲能系統裝設之場所,下列敘述何者錯誤?
- (A) 儲能系統之儲存裝置若會產生氣體者,應採取適用於儲能之通風技術
- (B) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
- (C) 其出入門應朝出口方向對外開啟
- (D) 工作空間應裝設照明燈具
正確答案:B
詳解:電池模組外殼不得緊貼牆壁,須留有間隔以利通風與維護。
住宅內儲能系統於例行維護時可能接觸帶電組件者,除另有規定外,其直流線間電壓或對地電壓不得超過多少伏特?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:D
詳解:住宅內儲能系統維護時可能接觸帶電組件者,直流電壓不得超過100V。
獨棟或雙併住宅場所之蓄電池系統隔離設備或其遙控器設置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 裝設於建築物外
- (B) 以供緊急使用
- (C) 有緊急隔離之標識
- (D) 不可輕易觸及處
正確答案:D
詳解:蓄電池系統隔離設備應設在可輕易觸及處,供緊急使用,不可設於不可輕易觸及處。
儲能系統電池模組相互連接之導線,下列敘述何者正確?
- (A) 機架內連接方法免經設計者確認
- (B) 可使用花線連接
- (C) 使用可撓電纜應為防潮者
- (D) 電池模組之端子不可輕易可觸及
正確答案:C
詳解:電池模組間使用可撓電纜應為防潮型;花線不可使用。
儲能系統電池模組相互連接之導線,下列敘述何者錯誤?
- (A) 蓄電池與單電池間之連接亦得採用可撓電纜
- (B) 得採用六十平方毫米以上可撓電纜
- (C) 應使用一般可撓電纜
- (D) 細絞可撓電纜應僅連接至端子、接線片、配電裝置或連接接頭,且符合第二十三條規定
正確答案:C
詳解:電池連接導線須用適合的細絞可撓電纜,C說「一般可撓電纜」是錯的。
儲能系統之電池模組儲存室,下列何種管線不得經過?
- (A) 瓦斯管線
- (B) 通信管線
- (C) 電力管線
- (D) 控制迴路
正確答案:A
詳解:儲能電池儲存室不得有瓦斯管線經過,以免洩漏起火爆炸。
蓄電池直流電路線間電壓或對地電壓超過多少伏特者,於合格人員現場維護時,應將串聯電路分割成較低電壓之區段?
- (A) 100
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 240
正確答案:D
詳解:直流電壓超過240V者,合格人員維護時應把串聯電路分割成較低電壓的區段。
儲能系統之分散充電控制器及轉換負載,其電路之過電流保護裝置額定應為分散充電控制器最大額定電流多少倍以上?
- (A) 0.75
- (B) 1
- (C) 1.25
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,充電控制器電路過電流保護額定須為最大額定電流1.5倍以上。
儲能系統之充電控制器及轉換負載,其電路之導線安培容量應為充電控制器最大額定電流多少倍以上?
- (A) 0.75
- (B) 1
- (C) 1.25
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,充電控制器電路導線安培容量應為其最大額定電流1.5倍以上。
儲能系統內儲能組件輸入或輸出端之電路,下列敘述何者錯誤?
- (A) 得穿過天花板或隔板
- (B) 不得穿過牆壁或樓地板
- (C) 得採用熔線型之隔離設備
- (D) 得斷路器
正確答案:B
詳解:儲能組件輸入輸出端電路得穿過牆壁或樓地板,故「不得穿過」是錯的。
35仟伏電力電纜之最小線徑為多少平方公厘?
- (A) 60
- (B) 38
- (C) 30
- (D) 14
正確答案:A
詳解:35仟伏電力電纜最小線徑依規定為60平方公厘。
車輛保養、維修及停放場所內單相125伏、15安及20安之插座裝設於供電機檢測設備、手持電動工具,應設置保護人員之何種設備?
- (A) 漏電啟斷裝置
- (B) 欠相保護裝置
- (C) 過電壓偵測設備
- (D) 漏電警報器
正確答案:A
詳解:車輛維修場所供手持電動工具的125V、15或20安插座,須有漏電啟斷裝置。
車輛保養、維修及停放場所經劃分為第一類場所,下列敘述佈設固定配線方式,何者為錯誤?
- (A) 配線於金屬管槽內
- (B) 配線於PVC管內
- (C) 不佈設管路內,使用MI電纜
- (D) 不佈設管路內,使用聚氯乙烯絕緣電纜
正確答案:D
詳解:第一類場所固定配線須用金屬管槽、PVC管或MI電纜,不可用一般PVC絕緣電線裸佈。
凡有備用自備電源之用戶,為使該戶於使用自備電源時能同時啟斷原由電業供應之電源,不應使用下列何種設施?
- (A) 裝設雙投兩路用之手動開關
- (B) 裝設雙投兩路用之自動開關
- (C) 採用開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置
- (D) 可併聯使用之裝置
正確答案:D
詳解:備用電源切換須使兩電源不能併聯,故不可用可併聯使用的裝置。
EMT管係指何種導線管?
- (A) 厚金屬導線管
- (B) 金屬可撓導線管
- (C) 無螺紋、薄壁金屬導線管
- (D) 有螺紋金屬導線管
正確答案:C
詳解:EMT管是無螺紋、薄壁的金屬導線管。
車輛保養、維修及停放場所內單相125伏、15安及20安之插座裝設於供電機檢測設備、手持電動工具,應設置保護人員之何種設備?
- (A) 漏電啟斷裝置
- (B) 欠相保護裝置
- (C) 過電壓偵測設備
- (D) 漏電警報器
正確答案:A
詳解:車輛維修場所供手持電動工具的125V、15或20安插座,須有漏電啟斷裝置。
HDPE管係指何種電氣導線管?
- (A) 低密度聚乙烯導線管
- (B) 高密度聚乙烯導線管
- (C) 硬質聚氯乙烯導線管
- (D) 軟質聚氯乙烯導線管
正確答案:B
詳解:HDPE管是高密度聚乙烯(High Density Polyethylene)導線管。
具有耐燃性之塑膠可撓管,其內壁為圓滑狀、外層為波浪狀之單層管,為下列何種電氣導線管?
- (A) PF
- (B) CD
- (C) PVC
- (D) HDPE
正確答案:A
詳解:內壁圓滑、外層波浪狀的耐燃塑膠可撓管為 PF管。
有備用緊急電源系統之用戶,其切換設備不應使用下列何種設施?
- (A) 雙投自動切換開關
- (B) 開關設置於不同配電盤者,得僅有電氣性互鎖裝置
- (C) 開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置
- (D) 可併聯使用之裝置
正確答案:D
詳解:備用電源切換設備不應採用可併聯使用的裝置,以免電源倒送。
電纜架不得敷設下列何種導線?
- (A) MI電纜
- (B) 裝甲電纜
- (C) 非金屬被覆電纜
- (D) PVC電線
正確答案:D
詳解:PVC絕緣電線無保護外皮,不得敷設於電纜架,電纜架用於電纜。
依用戶用電設備裝置規則,除另有規定,低壓線路與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間應保持多少毫米以上距離之間隔?
- (A) 10
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:低壓線路與電信線路、水管、燃氣管路及金屬物間,應保持150毫米以上間隔。
依用戶用電設備裝置規則,除另有規定,低壓線路與煙囪、熱水管或其他發散熱器物體間,若無加裝隔熱裝置,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 250
- (B) 100
- (C) 500
- (D) 650
正確答案:C
詳解:低壓線路與煙囪、熱水管等發熱物體間,無隔熱裝置時應保持500毫米以上。
電纜敷設於垂直電纜架者,電纜架之橫桿得作為電纜之固定及支撐;其固定及支撐間格不得超過多少毫米?
- (A) 200
- (B) 100
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:D
詳解:垂直電纜架橫桿作電纜固定支撐時,間隔不得超過500毫米。
燈座、照明燈具或其他用電器具之懸吊式線盒以單導線管支撐,與門、窗、走廊、火災逃生通道或類似出入口水平,應保持至少多少距離(毫米)以上?
- (A) 600
- (B) 700
- (C) 800
- (D) 900
正確答案:D
詳解:單導線管支撐的懸吊式線盒,與門、窗等出入口水平應保持900毫米以上。
懸吊式線盒或管匣僅由單一導線管支撐之燈具或器具,其距離地面高度應為多少米以上?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:僅由單一導線管支撐的懸吊式線盒,其距地面高度應為2.5米以上。
兩線盒或管匣之間,以金屬導線管或非金屬導線管施作,每一內彎角不得小於九十度,且其轉彎不得超過幾個?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:兩線盒間導線管每一內彎角不小於90度,轉彎不得超過4個,以便拉線。
金屬導線管及非金屬導線管之彎曲內側半徑,不得小於導線管內徑之多少倍?
- (A) 1
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:B
詳解:導線管彎曲內側半徑,不得小於導線管內徑的6倍,避免損傷導線。
金屬導線管以明管配置支撐,每隔幾米應以護管鐵、管夾或類似配件加以支撐?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:金屬導線管明管配置,每隔2米應以護管鐵或管夾支撐。
金屬可撓導線管裝置長度不得超過幾米?
- (A) 1.8
- (B) 2.6
- (C) 2.8
- (D) 1
正確答案:A
詳解:依規定,金屬可撓導線管裝置長度不得超過1.8米。
依用戶用電設備裝置規則,金屬可撓導線管厚度應在幾毫米以上?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 1.0
- (D) 1.2
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管厚度應在0.8毫米以上。
金屬可撓導線管以明管裝設時,於每一個線盒、配電箱或導線管終端多少毫米以內應以護管鐵、管夾或類似配件加以支撐?
- (A) 200
- (B) 100
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管明管裝設,每個線盒、配電箱或管端100毫米內須支撐。
金屬可撓導線管以明管裝設時,除另有規定,每隔幾米內,應以管鐵、管夾或類似配件加以支撐?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:金屬可撓導線管明管裝設,每隔1.5米內以管夾等配件支撐。
非金屬導線管,除另有規定,不得裝設於周圍溫度超過攝氏幾度之場所?
- (A) 15
- (B) 40
- (C) 45
- (D) 50
正確答案:D
詳解:非金屬導線管不得裝設於周圍溫度超過50℃的場所,以免變形。
PVC管以明管配線時,管互相間及管與配件相接之長度應為管徑的幾倍以上?
- (A) 0.5
- (B) 0.8
- (C) 1.0
- (D) 1.2
正確答案:D
詳解:PVC管明管配線,管與配件相接的長度應為管徑的1.2倍以上。
PVC管以明管配線時,管互相間及管與配件相接連接觸,使用黏劑者,相接長度得降低至管徑幾倍?
- (A) 0.2
- (B) 0.4
- (C) 0.6
- (D) 0.8
正確答案:D
詳解:PVC管使用黏劑接合時,相接長度可降低至管徑的0.8倍。
電纜架之裝設,100平方毫米以下單芯電纜敷設於梯形電纜架,其電纜架容許橫桿間隔為多少毫米以下?
- (A) 225
- (B) 300
- (C) 350
- (D) 400
正確答案:A
詳解:100平方毫米以下單芯電纜敷設梯形電纜架,橫桿間隔在225毫米以下。
金屬電纜架搭接至接地系統之搭接導線應採用多少平方毫米導線?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:D
詳解:金屬電纜架搭接至接地系統的搭接導線,採用22平方毫米導線。
供移動式用電器具引接電源之插座額定電壓為二百五十伏特以下者,額定電流不得小於多少安培?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:A
詳解:供移動式用電器具的250V以下插座,額定電流不得小於15安。
非金屬被覆電纜之裝設採用導線管防護者,除另有規定外,其導線管內徑應超過電纜外徑之幾倍?
- (A) 0.5
- (B) 0.8
- (C) 1.25
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:非金屬被覆電纜以導線管防護時,導線管內徑應超過電纜外徑1.5倍。
裝設於金屬導線槽內之載流導線數不得超過幾條?
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:金屬導線槽內載流導線數不得超過30條,以免發熱。
以金屬導線槽配置,除另有規定外,所有導線外徑截面積之總和不得超過該導線槽內部截面積百分之多少?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:金屬導線槽內所有導線外徑截面積總和,不得超過導線槽內部截面積20%。
懸吊型導線槽之固定及支撐,於導線槽每一終端900毫米以內,且每隔多少米內應加以固定及支撐?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:懸吊型導線槽每一終端900毫米內固定,且每隔3米內加以固定及支撐。
地板管槽配線裝置,所有導線外徑截面積總和不得超過該管槽截面積百分之多少?
- (A) 16
- (B) 40
- (C) 45
- (D) 48
正確答案:B
詳解:地板管槽配線,所有導線外徑截面積總和不得超過管槽截面積40%。
匯流排槽以水平裝設之固定及支撐,每隔多少米內應加以固定及支撐?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:C
詳解:匯流排槽水平裝設,每隔1.5米內應加以固定及支撐。
匯流排槽以垂直裝設於各樓地板處應加以固定及支撐,其最大距離不得超過多少米?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:匯流排槽垂直裝設,各樓地板處固定,最大距離不得超過5米。
匯流排槽之裝設垂直穿過乾燥樓地板,應採用全密封型匯流排,且於該樓地板上方多少米內高度應有防護,以免遭受外力損傷?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:C
詳解:匯流排槽垂直穿過乾燥樓地板,樓地板上方1.8米內應有防護,避免外力損傷。
下列何者非匯流排引接分路之配線裝設方式?
- (A) 金屬可撓導線管
- (B) 金屬導線管
- (C) PVC管
- (D) 非金屬可撓導線管
正確答案:D
詳解:匯流排引接分路不得使用非金屬可撓導線管。
燈用軌道分路負載,每300毫米軌道長度應以多少伏安計算?
- (A) 50
- (B) 70
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:C
詳解:燈用軌道分路負載,每300毫米軌道長度以90伏安計算。
分路額定大於多少安培之燈用軌道,其照明燈具應有個別之過電流保護?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:C
除在工業廠區外,垂直上升匯流排槽貫穿二個以上乾燥樓地板者,止水墩應裝設於地板開口展開多少毫米以內?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:垂直上升匯流排槽貫穿二個以上乾燥樓地板,止水墩裝設於開口展開300毫米內。
高密度聚乙烯導線管(HDPE管),直埋於混凝土厚度應不小於多少毫米?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:HDPE管直埋於混凝土,厚度應不小於50毫米,保護管體。
除在工業廠區外,垂直上升匯流排槽貫穿二個以上乾燥樓地板者,在樓地板所有貫穿之開口周圍,為避免液體流入開口,應裝設高度多少毫米以上之止水墩?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:樓地板開口周圍的止水墩,高度須在100毫米以上,以防液體流入。
緊急電源系統應能於經常電源中斷後多少秒內供電為原則?
- (A) 10
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 90
正確答案:A
詳解:緊急電源系統應於經常電源中斷後10秒內供電為原則。
有備用緊急電源系統之用戶,除另有規定外,其切換設備不應使用下列何種設施?
- (A) 雙投自動切換開關
- (B) 開關設置於不同配電盤者,得僅有電氣性互鎖裝置
- (C) 開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置
- (D) 可併聯使用之裝置
正確答案:D
詳解:備用電源切換設備不應採用可併聯使用的裝置,避免電源互相倒送。
供電給霓虹燈裝置之分路額定為多少安培以下?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:依規定,霓虹燈裝置的供電分路額定為30安以下。
供電給霓虹燈以外之其他招牌廣告燈及造型照明系統,其分路額定為多少安培以下?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:霓虹燈以外的招牌廣告燈及造型照明,分路額定為20安以下。
儲水設施之所有用電設備,除照明燈具外位於噴水池內者,其隔離設備除可輕易觸及且位於可視範圍內,應距水池內壁起算水平距離至少幾米?
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:噴水池內用電設備的隔離設備,應距水池內壁水平至少1.5米。
招牌廣告燈與造型照明之搭接導線應為銅線,且線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:招牌廣告燈與造型照明的搭接導線應為銅線,線徑不得小於2.0平方毫米。
招牌廣告燈及造型照明系統之位置裝設除可免遭受外力損傷外,該系統設備應裝設於車輛通行區域上方幾米以上?
- (A) 3.5
- (B) 4.5
- (C) 4.6
- (D) 5
正確答案:C
詳解:招牌廣告燈系統裝設於車輛通行區域上方,應在4.6米以上。
電動起重機、吊車、單軌吊車及所有滑軌之導線除另有規定外,不應採何種配線方式?
- (A) 管槽
- (B) MI電纜
- (C) 金屬被覆電纜
- (D) PVC絕緣導線
正確答案:D
詳解:起重機滑軌導線依規定不採用 PVC 絕緣導線配線方式。
連接至電動機及控制器之導線除另有規定外,不得小於多少平方毫米?
- (A) 0.9
- (B) 1.25
- (C) 2.0
- (D) 3.5
正確答案:B
詳解:連接電動機及控制器的導線,除另有規定外,不得小於1.25平方毫米。
單具電動起重機或吊車上之多具電動機電源導線之最小安培容量應為任一單具電動起重機或吊車運轉時,最大電動機或電動機群銘牌標示之滿載電流,加上次大電動機或電動機群銘牌標示之滿載電流百分之多少?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 85
- (D) 100
正確答案:A
詳解:導線容量為最大電動機滿載電流,加上次大電動機滿載電流的50%。
橋式吊車配線之滑接導線間應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 50
- (B) 65
- (C) 75
- (D) 90
正確答案:B
詳解:橋式吊車滑接導線間應保持65毫米以上間隔。
每台電弧電銲機應有過電流保護裝置,除另有規定外,其安培額定不得大於該電銲機一次側最大額定電流多少倍?
- (A) 1
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 2
正確答案:D
詳解:電弧電銲機保護裝置額定不得大於一次側最大額定電流的2倍。
在電阻電銲機中,若供電給自動點銲機者,其電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流百分之多少?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:C
詳解:供電給自動點銲機的電源導線容量不得小於一次側額定電流的70%。
在電阻電銲機中,若供電給人工點銲機者,其電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流百分之多少?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:A
詳解:供電給人工點銲機的電源導線容量不得小於一次側額定電流的50%。
每台電阻電銲機應有過電流保護裝置,除另有規定外,其安培額定不得大於該電銲機一次側額定電流多少倍?
- (A) 1
- (B) 1.25
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:D
詳解:電阻電銲機保護裝置額定不得大於一次側額定電流的3倍。
資訊科技設備室天花板上方之通氣室配線不得採用下列何種方式?
- (A) 非金屬被覆電纜
- (B) 金屬被覆電纜
- (C) MI電纜
- (D) 無插入式接頭絕緣匯流排
正確答案:A
詳解:資訊設備室天花板上方通氣室不得採用非金屬被覆電纜配線。
資訊科技設備室之電源電路供電給一組以上資訊科技設備者,分路導線安培容量應為總連接負載多少倍以上?
- (A) 1
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 2
正確答案:B
詳解:供電給資訊科技設備的分路,導線容量應為總連接負載的1.25倍以上。
資訊科技設備之電源導線得為可撓軟線、附插頭可撓軟線連接至分路,其長度不超過多少米?
- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 4.5
- (D) 5
正確答案:C
詳解:資訊科技設備可撓軟線連接分路,長度不超過4.5米。
在商業或工業場所內有合格人員密切管理監督之區域,為降低電氣性雜訊竄入敏感性電子設備,得裝設線對設備接地導線電壓多少伏特之單相三線120伏特獨立電源供電系統?
- (A) 50
- (B) 55
- (C) 60
- (D) 110
正確答案:C
詳解:降低雜訊用的單相三線120V獨立電源,線對設備接地導線電壓為60V。
在敏感性電子設備之獨立電源供電系統中,分路直接供電給固定式設備者,其電壓降不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:敏感性電子設備獨立電源,直接供電給固定式設備的分路電壓降不得超過1.5%。
在敏感性電子設備之獨立電源供電系統中,幹線及分路之導線電壓降總和不得超過標稱電壓百分之多少?
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:敏感性電子設備獨立電源,幹線與分路電壓降總和不得超過2.5%。
工業與非醫療性X光設備及其輔助設備之控制與操作線路由二十安培以下過電流保護裝置保護者,得採用多少平方毫米以上之可撓軟線?
- (A) 1.0
- (B) 1.25
- (C) 2.0
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:X光設備控制線路由20安以下保護者,得採用1.0平方毫米以上可撓軟線。
在工業用電熱設備中指絕緣材料放在變動之電場內時,材料會因介電損失而加熱稱之為何?
- (A) 感應加熱
- (B) 感應熔解
- (C) 感應熔接
- (D) 介電加熱
正確答案:D
詳解:絕緣材料放在變動電場中因介電損失而加熱,稱為介電加熱。
工業用紅外線燈電熱設備之分路最大電流額定應在多少安培以下?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:A
詳解:工業用紅外線燈電熱設備分路最大電流額定在50安以下。
工業用紅外線電熱燈具容量超過多少瓦特,不得採用螺旋型燈座?
- (A) 100
- (B) 300
- (C) 500
- (D) 800
正確答案:B
工業用電熱設備內部隔間有交流或直流超過多少伏特之設備者,該設備應有高電壓危險之明顯警告標識?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:B
詳解:電熱設備內部隔間有超過150V的設備者,須有高電壓危險標識。
電解槽是指利用下列何種能量產生化學反應,以提煉及生產可用物質之桶槽?
- (A) 熱能
- (B) 光能
- (C) 電能
- (D) 化學能
正確答案:C
詳解:電解槽利用電能產生化學反應,提煉並生產可用物質。
運轉電壓超過50伏特之電解生產線直流電源設備金屬封閉箱體,應採用多少平方毫米以上設備接地導線?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:C
詳解:運轉電壓超過50V的電解直流電源設備金屬箱體,採用60平方毫米以上接地導線。
分路供電給一個以上電鍍製程設備單元者,其導線安培容量不得小於所有連接負載之多少倍?
- (A) 1.15
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:電鍍製程設備單元分路的導線容量不得小於所有連接負載的1.25倍。
廠製或現場建造為永久儲水或非永久而長期儲水之設施,供游泳、戲水或浸水等用途,稱之為何?
- (A) 按摩浴缸
- (B) 噴水池
- (C) 水療池
- (D) 人造水池
正確答案:D
詳解:供游泳、戲水或浸水用途的永久或長期儲水設施,稱為人造水池。
水療池、醫療用池等儲水設施之水循環、加熱器、幫浦、鼓風機、照明燈具、消毒劑產生器及控制設備等,在現場配裝於共同基座之機組作運轉之型式,稱之為何?
- (A) 組裝式
- (B) 套件式
- (C) 自給式
- (D) 模組式
正確答案:B
詳解:在現場配裝於共同基座作運轉的機組型式,稱為套件式。
位於儲水設施水體內壁多少米範圍內之所有用電器具應加以接地?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:B
詳解:儲水設施水體內壁1.5米範圍內的用電器具應加以接地。
人造水池之電動機配線得採用長度多少毫米以下,終端為附接地型插頭之可撓軟線連接?
- (A) 700
- (B) 800
- (C) 900
- (D) 1000
正確答案:A
詳解:人造水池電動機配線可用長度700毫米以下、附接地型插頭的可撓軟線。
供電給人造水池幫浦電動機之出線口,連接至單相多少伏特以下、十五安培或二十安培之分路,應裝設漏電啟斷裝置?
- (A) 110
- (B) 125
- (C) 220
- (D) 250
正確答案:D
詳解:人造水池幫浦電動機出線口連接單相250V以下的15或20安分路,須裝漏電啟斷裝置。
供電給人造水池打水幫浦電動機,或其他循環與消毒系統有關負載之插座,與水池內壁應保持多少米以上之間隔、且應為接地型,並具有漏電啟斷裝置保護?
- (A) 1.5
- (B) 1.8
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:水池打水幫浦插座與水池內壁至少1.8米,且須接地並有漏電保護。
人造水池之一般分路裝設一個以上插座者,該插座與水池內壁間應保持一.八米至六米之間隔,且距離樓地板、平台或溢水口水平面之高度不超過多少米?
- (A) 1.5
- (B) 1.8
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:水池一般分路插座距樓地板或溢水口水平面的高度不超過2.0米。
距離人造水池內壁多少米以內之所有插座,應有漏電啟斷裝置保護?
- (A) 1.8
- (B) 3.6
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:C
詳解:距離人造水池內壁6米以內的所有插座,應有漏電啟斷裝置保護。
照明燈具、照明出線口及懸吊式風扇裝設於水池上方,或距離水池內壁水平向外延伸一.五米區域內者,除另有規定外,應位於水池溢水口水平面上方多少米以上?
- (A) 2.0
- (B) 2.3
- (C) 3.0
- (D) 3.7
正確答案:D
詳解:水池上方或內壁外1.5米內的燈具,應位於溢水口水平面上方3.7米以上。
人造水池水中照明燈具電源電路之電壓不得超過多少伏特?
- (A) 60
- (B) 110
- (C) 150
- (D) 220
正確答案:C
詳解:人造水池水中照明燈具電源電路電壓不得超過150V。
人造水池濕式壁嵌照明燈具使用非金屬導線管系統之所有成型外殼,除不需接地之低電壓照明系統部分外,應有多少平方毫米絕緣導線作接地連接?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:C
詳解:濕式壁嵌燈具非金屬導線管系統的成型外殼,應有8平方毫米絕緣導線接地。
水池照明燈具之所有分路配線應有設備接地導線,應依規定選用,且其線徑最小應為多少平方毫米以上?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:B
詳解:水池照明燈具分路配線的設備接地導線,線徑最小為3.5平方毫米。
人造水池區域依規定作等電位搭接,應以多少平方毫米以上絕緣導線、祼銅線、或黃銅導線管、其他耐腐蝕金屬導線管方式連接?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:C
詳解:人造水池區域等電位搭接,應以8平方毫米以上導線連接。
供公眾使用之水療池,在距離多少米外可視及範圍內之可輕易觸及處應裝設有明顯標識之緊急停止或控制開關,以停止電動循環及噴射系統?
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.4
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:公眾使用水療池,距離1.5米外可視及處應裝設緊急停止開關。
水療池裝設於室內者,插座應與水療池內壁保持水平距離多少米以上?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:C
詳解:室內水療池的插座,應與池內壁保持水平距離1.8米以上。
除水中照明燈具外,位於水療池上方或距離其內壁1.5米範圍內之照明燈具、照明出線口及懸吊式風扇裝設高度,若無漏電啟斷裝置保護者,不得小於多少米?
- (A) 2.3
- (B) 3.7
- (C) 4.2
- (D) 6
正確答案:B
詳解:水療池上方或內壁1.5米範圍內的燈具,未裝漏電保護者高度不得小於3.7米。
於噴水池裝設沉水幫浦及其他沉水設備電源電路之電壓不得超過多少伏特?
- (A) 110
- (B) 150
- (C) 220
- (D) 300
正確答案:D
詳解:噴水池沉水幫浦等設備電源電路的電壓不得超過300V。
噴水池內每一條暴露之可撓軟線最長不得超過多少米?
- (A) 1.5
- (B) 3
- (C) 4.5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:噴水池內每一條暴露的可撓軟線最長不得超過3米。
距離按摩浴缸內壁水平方向多少米範圍內之單相一百五十伏特以下、三十安培以下之所有插座,應有漏電啟斷裝置保護?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:C
詳解:按摩浴缸內壁水平1.8米範圍內的150V以下30安以下插座,應有漏電保護。
按摩浴缸以附插頭可撓軟線連接電源插座,且插座僅能經由檢修口可觸及者,該插座面應裝設於距離檢修口多少毫米以內可視及範圍內?
- (A) 150
- (B) 180
- (C) 300
- (D) 360
正確答案:C
詳解:插座僅能由檢修口觸及者,插座面應裝在距檢修口300毫米內可視範圍。
供電給電動機驅動消防幫浦之變壓器額定容量至少為消防幫浦電動機與持壓幫浦電動機負載合計之多少倍,再加上該變壓器供電之消防幫浦附屬設備負載?
- (A) 1.15
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:消防幫浦專用變壓器額定容量,至少為幫浦電動機與持壓幫浦負載的1.25倍。
由電動機驅動消防幫浦之電動機運轉於滿載電流一.一五倍時,電動機端之電壓降不得超過電動機額定電壓百分之多少?
- (A) 百分之五
- (B) 百分之十
- (C) 百分之十五
- (D) 百分之二十
正確答案:A
詳解:消防幫浦電動機在1.15倍滿載電流運轉時,端電壓降不得超過額定電壓5%。
用戶表計裝置
當電表之制動磁鐵退磁時,該電度表之圓盤速度變化呈下列何種情形?
- (A) 時快時慢
- (B) 停轉
- (C) 較快
- (D) 較慢
正確答案:C
詳解:制動磁鐵退磁,阻尼轉矩減小,圓盤轉速變快。
電度表圓盤之驅動轉矩是由下列何者產生?
- (A) 電流磁通
- (B) 電壓磁通
- (C) 電壓與電流所產生之渦流
- (D) 電流磁通、電壓磁通及電壓與電流所產生之渦流共同產生
正確答案:D
詳解:電度表驅動轉矩由電流磁通、電壓磁通及兩者感應的渦流共同產生。
電度表因場地受限制而埋入牆壁裝設者,其高度得放寬,最高不超過2.5公尺,最低不得低於多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2.0
正確答案:A
詳解:依官方答案,埋入牆壁的電度表高度最低為1.2公尺。
電度表名牌上之Kh代表何種意義?
- (A) 瓦時常數
- (B) 圓盤迴轉數
- (C) 計量常數
- (D) 齒輪比
正確答案:A
詳解:電度表名牌上的Kh是瓦時常數,即圓盤轉一圈所代表的瓦時數。
如下圖示乏時計之接線,當R.S.T.為正相序,則正確計量之接線法為下列何種方式?

- (A) T-1S、S-2S、R-3S
- (B) T-1S、R-2S、S-3S
- (C) T-2S、R-1S、S- 3S
- (D) T-3S、R-2S、S-1S
正確答案:B
詳解:依官方答案記:乏時計正相序下的正確計量接線為T-1S、R-2S、S-3S。
阻尼(永久)磁鐵所產生之阻力與圓盤轉速成何種比例?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 倍比
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:阻尼磁鐵產生的阻力與圓盤轉速成正比。
某用戶裝設單相二線電表,瓦時常數為500rev/kWh,現場發現圓盤旋轉10圈所需時間為36秒,則當時負載為多少瓦特?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:轉10圈=10÷500=0.02kWh,36秒內,P=0.02×3600÷36=2kW=2000W。
三相三線式兩元件之瓦時計,其2S端子應接於燈力併供變壓器之那一端子?

- (A) C
- (B) A
- (C) N
- (D) B
正確答案:A
詳解:圖為燈力併供變壓器接法,依官方答案,2S端子接於C相(單獨相)。
某用戶裝設三相三線220伏特15安培瓦時計,當該電表之圓盤開始轉動時,用戶負載至少裝接多少瓦特?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:B
詳解:電表起動負載約為額定值的1%,約60瓦特。
一般住宅用之單相三線30安培圓型電度表之電壓線圈額定電壓為多少伏特?
- (A) 120
- (B) 240
- (C) 380
- (D) 440
正確答案:B
詳解:單相三線電度表電壓線圈接於線間220V,額定電壓為240V級。
用兩具瓦特計測三相馬達電功率,若兩瓦特計讀數為P1=1000瓦、P2=0瓦,則功率因數為多少%?
- (A) 100
- (B) 80
- (C) 50
- (D) 30
正確答案:C
詳解:P1=1000、P2=0時,cosθ=0.5,功率因數為50%。
電度表之轉矩與電壓線圈磁通、電流線圈磁通間所成之正弦角成何種比例?
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 倍比
- (D) 不成比例
正確答案:A
詳解:電度表轉矩與兩磁通間夾角的正弦值成正比。
在電度表圓盤之對稱兩側鑽有兩小孔之目的為何?
- (A) 信號檢視
- (B) 校正圓盤
- (C) 增加美觀
- (D) 防止潛動
正確答案:D
詳解:圓盤對稱鑽兩小孔,是為了防止潛動(無負載時空轉)。
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為何?(θ為功率因數角)
- (A) 90°+θ
- (B) 90°-θ
- (C) 60°+θ或60°-θ
- (D) 30°+θ或30°-θ
正確答案:D
詳解:三相三線二元件瓦時計,同一元件電壓與電流間相角差為30°±θ。
單相二線110V 20A瓦時計,其接線端子2S應接於線路的何處?
- (A) A相
- (B) B相
- (C) C相
- (D) 中性線
正確答案:D
詳解:單相二線電表的2S端子接於線路的中性線(接地側)。
有一負載接於三相三線式220V電路上,測得其有效功率為4kW,無效功率為3kVAR,則其負載功率因數為多少%?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:S=√(4²+3²)=5kVA,功率因數=4÷5=80%。
某用戶某月抄表電度,瓦時計600度,乏時計800度,則該戶負載功率因數為多少%?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:A
詳解:cosθ=600÷√(600²+800²)=600÷1000=60%。
瓦時需量計之需量值所指之單位為何?
- (A) kWh
- (B) VA
- (C) Wh
- (D) kW
正確答案:D
詳解:需量值的單位是kW(一段時間的平均功率)。
方型電表之電源線線徑在多少平方公厘以上,電源側非接地導線應加裝隔離開關?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 38
- (D) 60
正確答案:B
詳解:方型電表電源線徑22平方公厘以上,電源側非接地導線須加隔離開關。
台灣電力公司現行採用之瓦時需量計,其需量時段長度為多少分鐘?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 30
正確答案:C
詳解:台電現行瓦時需量計的需量時段為15分鐘。
一般電表圓盤之材質為何?
- (A) 銅合金
- (B) 鋁合金
- (C) 鐵合金
- (D) 銀合金
正確答案:B
詳解:電表圓盤用鋁合金,輕且導電佳,利於渦流驅動。
單相電表圓盤之轉動力矩與下列何者成正比?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
有效電度表接成逆相序時,其圓盤轉動情形為何?
- (A) 正轉
- (B) 逆轉
- (C) 停轉
- (D) 時正轉時逆轉
正確答案:A
詳解:依官方答案,單元件有效電度表接成逆相序時,圓盤仍正轉。
一般家庭用戶裝置單相三線磁力軸承電表為30A,其最大過載能力為多少%?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 667
正確答案:D
詳解:30A電表最大過載能力667%,即可承受200A。
瓦時計之計量為下列何者關係之乘積?
- (A) 電壓和電流
- (B) 電壓和時間
- (C) 有效電力和時間
- (D) 無效電力和時間
正確答案:C
詳解:瓦時計計量的是有效電力與時間的乘積,即電能。
乏時計之計量為下列何者關係之乘積?
- (A) 電壓和電流
- (B) 電壓和時間
- (C) 有效電力和時間
- (D) 無效電力和時間
正確答案:D
詳解:乏時計計量的是無效電力與時間的乘積。
瓦時計電壓線圈的構造情形為何?
- (A) 匝數少、線徑細
- (B) 匝數少、線徑粗
- (C) 匝數多、線徑細
- (D) 匝數多、線徑粗
正確答案:C
詳解:瓦時計電壓線圈並聯於電源,匝數多、線徑細。
瓦時計電流壓線圈的構造情形為何?
- (A) 匝數少、線徑細
- (B) 匝數少、線徑粗
- (C) 匝數多、線徑細
- (D) 匝數多、線徑粗
正確答案:B
詳解:瓦時計電流線圈串聯於負載,匝數少、線徑粗。
一般電表所用的控制裝置為下列何種元件?
- (A) 電壓與電流線圈
- (B) 圓盤與阻尼磁鐵
- (C) 電壓線圈與阻尼磁鐵
- (D) 電流線圈與阻尼磁鐵
正確答案:B
詳解:電表的控制裝置由圓盤與阻尼磁鐵組成,使轉速與功率成正比。
乏時計在功率因數為0時,圓盤轉動情形為何?
- (A) 停轉
- (B) 逆轉
- (C) 轉慢
- (D) 轉快
正確答案:D
詳解:乏時計在功率因數為0(純無效功率)時,轉速最快。
功率因數的單位為何?
- (A) 仟伏安
- (B) 仟瓦小時
- (C) 無單位
- (D) 伏特
正確答案:C
詳解:功率因數是有效功率與視在功率之比(cosθ),為比值,故無單位。
電壓與電流的相角相差愈大,表示功率因數為何?
- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 不相關
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:功率因數=cosθ,相角差愈大,cosθ愈小,功率因數愈小。
某交流電路為超前功率因數,表示意義為何?
- (A) 電流滯後電壓
- (B) 電流超前電壓
- (C) 電流超前功因
- (D) 電壓超前功因
正確答案:B
詳解:超前功率因數是指負載呈電容性,電流相位超前電壓。
利用兩只單相瓦特表測量三相功率時,其總功率表示式為何?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
單相瓦時表電壓線圈之電流滯後電流線圈電流多少電工角度?
- (A) 0
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 90
正確答案:D
詳解:瓦時表的電壓線圈為高電感,其電流約滯後電流線圈電流90度,才能產生轉矩。
單相乏時計是用來測量無效功率的電流,其電壓線圈電流落後電流線圈電流多少電工角度?
- (A) 180
- (B) 90
- (C) 60
- (D) 0
正確答案:A
詳解:依官方答案,乏時計電壓線圈電流與電流線圈電流相差180度,與瓦時計不同,才能量測無效功率。
電表名牌上標示瓦時常數為500rev/kWh,其Kh值為多少?
- (A) 0.002
- (B) 2
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:Kh=1000÷500=2 Wh/轉,即圓盤每轉代表2瓦時。
瓩需量計用戶用電設備裝置規則之設計圖符號為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
電表的絕緣電阻,以500V高阻計測定線圈與外殼間之絕緣時,其值應在多少百萬歐姆(MΩ)以上?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依規定電表線圈與外殼間以500V高阻計測量,絕緣電阻應在5MΩ以上。
低壓電度表接線箱前方有50公分工作空間,該距離被電氣工程監造者判斷未符合法規,應至少距離多少公分?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依用戶用電設備裝置規則,電度表接線箱前方工作空間至少要90公分,50公分不足。
電度表接線箱採用不燃性非金屬板者,其強度應符合下列何種標準?
- (A) CNS
- (B) IEC
- (C) IEEE
- (D) JIS
正確答案:A
詳解:依官方答案,不燃性非金屬板之接線箱,其強度須符合國家標準CNS。
電度表電源側之導線線徑在多少平方毫米以上者,其電源側非接地導線未加裝斷路器或隔離設備,可判定不符合法規規定?
- (A) 22
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:A
詳解:依官方答案,電源側導線線徑22mm²以上者,其非接地導線須裝設斷路器或隔離設備,否則不符規定。
低壓電度表接線箱選用鋼板材質作為箱體,為能達到「用戶用電設備裝置規則」規定,其厚度應在多少公厘以上?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.6
正確答案:D
詳解:依用戶用電設備裝置規則,鋼板製電度表接線箱厚度須在1.6公厘以上。
低壓電度表接線箱選用不鏽鋼板材質,應選用CNS 8499之304等級以上作為箱體,為能達到「用戶用電設備裝置規則」規定,其厚度應在多少公厘以上?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.6
正確答案:C
詳解:不鏽鋼板(CNS 8499之304等級以上)製接線箱,厚度須在1.2公厘以上。
台電低壓3相3線220伏電度表裝有2具200/5比流器,電度表顯示度數需再乘上多少倍數值,才為實際的用電度數?
- (A) 40
- (B) 1.732x40
- (C) 2x40
- (D) 不用考慮倍數
正確答案:A
詳解:3相3線用2具200/5比流器,比值為200÷5=40,實際度數=表上度數×40。
智慧型電表銘牌上標示CA0.5 1ψ3W 110/220V 30(120)A 60Hz,其電表基準電流為多少安培?
- (A) 30
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 200
正確答案:A
詳解:銘牌30(120)A中,括號外的30A為基準電流,括號內120A為最大電流。
智慧型電表銘牌上標示CA0.5 1ψ3W 110/220V 30(120)A 60Hz,電表準確度為基準(或試驗)電流多少%以內?
- (A) 0.005
- (B) 0.5
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:B
詳解:CA0.5表示準確度等級,誤差在基準電流的±0.5%以內。
下列何者非屬台電智慧型電表的功能?
- (A) 遠端抄表
- (B) 遠端讀表
- (C) 竊電偵測
- (D) 功率因數改善
正確答案:D
詳解:功率因數改善需靠電容器等設備,智慧型電表只負責計量、抄表與偵測,無此功能。
要了解台電插座型智慧型電表用戶目前使用總度數的累積值,可以看電表上顯示序號哪個號碼?
- (A) 01
- (B) 02
- (C) 08
- (D) 09
正確答案:D
詳解:依官方答案,插座型智慧型電表顯示序號09代表累積總用電度數。
電度表及所屬變比器須檢驗合格後方得裝用,前述檢驗合格是指由下列何者單位檢驗?
- (A) 輸配電業者
- (B) 用電設備檢驗維護業者
- (C) 電機技師
- (D) 標準檢驗局委託檢定機構
正確答案:D
詳解:電度表及變比器須經標準檢驗局委託之檢定機構檢驗合格,方可裝用。
低壓單相三線110/220伏、假設契約容量為154千瓦,電度表用之低壓比流器應選用下列何種規格?
- (A) 200/5
- (B) 400/5
- (C) 600/5
- (D) 800/5
正確答案:D
詳解:I=154000÷220=700A,比流器一次側額定須大於700A,故選800/5。
電度表上標示30(120)A,其30是指下列何意義?
- (A) 基準電流
- (B) 額定最大電流
- (C) 始動電流
- (D) 比流器比值
正確答案:A
詳解:30A為基準電流,是電表計量準確度的基準;120A為最大電流。
台電智慧型電表時間運轉模式,若採用供電線路之頻率,其頻率大約為多少赫(Hz)?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 120
- (D) 180
正確答案:B
詳解:智慧型電表以電力線60Hz頻率計時,故運轉頻率約為60赫。
台電智慧型電表上顯示由左至右代表什麼意義?

- (A) 電流由電力系統流向用戶端
- (B) 電流由用戶端流向電力系統
- (C) 超前功因
- (D) 落後功因
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖中符號由左至右表示電流由電力系統流向用戶端(正向用電)。
下列何者非智慧型電表的主要功能?
- (A) 即時讀表
- (B) 停電回報
- (C) 異常電壓偵測
- (D) 洩漏電流偵測
正確答案:D
詳解:智慧型電表主要負責讀表、停電回報、電壓異常偵測等,洩漏電流偵測不是其主要功能。
電表使用若干時間後發生潛動,下列何者非其原因?
- (A) 震動
- (B) 電壓偏高
- (C) 制動磁鐵退磁
- (D) 電流線圈短路
正確答案:C
詳解:潛動多因震動、電壓偏高或電流線圈短路等造成;依官方答案,制動磁鐵退磁不屬其原因。
變比器為下列何者設備的總稱?
- (A) 比流器及比壓器
- (B) 變壓器及比流器
- (C) 比流器及電抗器
- (D) 電容器及電抗器
正確答案:A
詳解:變比器是比流器(CT)與比壓器(PT)的總稱,用來把大電流、高電壓變成儀表可用的小值。
電表進行潛動試驗,在僅加電壓未通電流時,圓盤潛動不能在多少分鐘內完成一週?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依規定潛動試驗只加電壓、不通電流時,圓盤不得在15分鐘內轉滿一週。
台電智慧型電表上顯示由右至左代表什麼意義?

- (A) 電流由電力系統流向用戶端
- (B) 電流由用戶端流向電力系統
- (C) 超前功因
- (D) 落後功因
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖中符號由右至左表示電流由用戶端流向電力系統(逆送電)。
單相三線110/220V用戶計量用比流器100/5 A,該月電表累積的度數為300度,其實際該月用電度數為多少度?
- (A) 300
- (B) 600
- (C) 6,000
- (D) 12,000
正確答案:C
詳解:實際度數=表上度數×比流器變比=300×(100÷5)=300×20=6000度。
電度表上標示30(120)A,始動電流為基準電流1%,多少安培以上須使電表開始立即轉動?
- (A) 0.01
- (B) 0.3
- (C) 1.2
- (D) 30
正確答案:B
詳解:始動電流=30A×1%=0.3A,電流達此值電表即須開始轉動。
瓦時計在功率因數為0時,圓盤轉動情形為何?
- (A) 停轉
- (B) 逆轉
- (C) 轉慢
- (D) 轉快
正確答案:A
詳解:瓦時計量的是有效功率,功率因數為0時有效功率為零,圓盤停轉。
以100/1A比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為0.3A,則實際流經該導線之電流為多少安培?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:A
詳解:實際電流=0.3×(100÷1)=30A。
有關電度表狀態,下列何者錯誤?
- (A) 阻尼磁鐵為制動元件
- (B) 電磁鐵為動作元件
- (C) 轉動力矩等於EI Cosθ
- (D) 圓盤大小雖不一,惟均係銅製,其原因係其質輕、導電好
正確答案:D
詳解:電度表圓盤是鋁製,因質輕、導電佳;選項說是銅製,故錯誤。
智慧電表基礎建設不包含下列何種設施?
- (A) 智慧型電表
- (B) 通訊系統
- (C) 輔助服務系統
- (D) 電表系統控制中心
正確答案:C
詳解:智慧電表基礎建設包含智慧型電表、通訊系統與電表系統控制中心;輔助服務系統不在其中。
台電低壓智慧型電表計量容許誤差為多少百分比?
- (A) ±0.3
- (B) ±0.5
- (C) ±1
- (D) ±2
正確答案:B
詳解:依規定低壓智慧型電表計量容許誤差為±0.5%。
智慧型電表上顯示倒三角符號▼代表什麼意義?
- (A) 電流由電力系統流向用戶端
- (B) 電流由用戶端流向電力系統
- (C) 功率因數超前
- (D) 功率因數滯後
正確答案:C
詳解:依官方答案,倒三角符號代表功率因數超前(電容性負載)。
智慧型電表上顯示正三角符號▲代表什麼意義?
- (A) 電流由電力系統流向用戶端
- (B) 電流由用戶端流向電力系統
- (C) 功率因數超前
- (D) 功率因數滯後
正確答案:D
詳解:依官方答案,正三角符號代表功率因數滯後(電感性負載)。
檢驗報告填寫
單相220V冷氣機如接於單相三線110/220V電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:A
詳解:依官方答案,單相三線式110/220V電源的設備外殼接地電阻須在100歐姆以下。
非潮濕處所電路,對地電壓超過150V(但不超過300V)之電力設備,該項接地電阻應保持在多少歐姆以下?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依規定非潮濕處所、對地電壓150V至300V之電力設備,接地電阻應在50歐姆以下。
以3Φ3W 220V(其中一線施行內線系統接地)電源供電之三相馬達其外殼施行設備接地的接地電阻,不得高於多少歐姆?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:B
詳解:三相3線220V(一線接地)電動機外殼接地,依規定接地電阻不得高於50歐姆。
低壓電源其電壓在150~600伏特以內之電容器,其外箱應按何種工程接地?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:C
詳解:低壓電源150V至600V以內之電容器外箱,依規定施行第三種接地。
屋簷下接戶線與瓦斯管應保持距離為多少公分?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 100
正確答案:D
詳解:依用戶用電設備裝置規則,屋簷下接戶線與瓦斯管應保持100公分以上距離。
架設低壓接戶線時,接戶支持物離地高度應在多少公尺以上?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:低壓接戶線的接戶支持物離地高度,依規定應在2.5公尺以上。
依台電營業規章之規定,廢止用電之用電場所申請重新用電,應辦理何種性質之用電申請?
- (A) 新設
- (B) 增設
- (C) 併戶
- (D) 復電
正確答案:A
詳解:用電已廢止的場所再申請用電,視同重新用電,應辦理新設用電申請。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請增加用電設備或契約容量,應辦理何種性質之用電申請?
- (A) 新設
- (B) 增設
- (C) 併戶
- (D) 分戶
正確答案:B
詳解:既設用戶增加用電設備或契約容量,屬增設,應辦理增設用電申請。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請暫停用電,其暫停期限最長以多少年為限?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依營業規章,既設用戶申請暫停用電,期限最長為2年。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請將原有用電設備拆裝或移裝,應辦理何種性質之用電申請?
- (A) 器具變更
- (B) 裝置變更
- (C) 種別變更
- (D) 用途變更
正確答案:B
詳解:用電設備拆裝或移裝,屬裝置變更,應辦理裝置變更用電申請。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請變更「行業分類」,應辦理何種性質之用電申請?
- (A) 器具變更
- (B) 裝置變更
- (C) 種別變更
- (D) 用途變更
正確答案:D
詳解:變更行業分類,屬用途變更,應辦理用途變更申請。
依台電營業規章之規定,申請新增設用電合計契約容量達多少瓩(kW)以上者,須事先提出新增設用電計畫書?
- (A) 1000
- (B) 2000
- (C) 3000
- (D) 4000
正確答案:A
詳解:依營業規章,新增設用電合計契約容量達1000瓩以上,須先提出新增設用電計畫書。
依台電營業規章之規定,申請新增設用電,建築總面積達多少平方公尺以上者,須事先提出新增設用電計畫書?
- (A) 1000
- (B) 5000
- (C) 10000
- (D) 20000
正確答案:C
詳解:依營業規章,新增設用電建築總面積達10000平方公尺以上,須先提出計畫書。
依台電營業規章之規定,在11.4kV或22.8kV地區,契約容量未滿多少kW者,得以220/380V供電?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:依營業規章,11.4kV或22.8kV地區契約容量未滿500kW者,得以220/380V供電。
依台電營業規章之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相220伏電動機,每具最大容量不得超過多少馬力?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依營業規章,三相低壓供電用戶之單相220伏電動機,每具最大容量不得超過3馬力。
依台電營業規章之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相110伏電動機,每具最大容量不得超過多少馬力?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:A
詳解:依營業規章,三相低壓供電用戶之單相110伏電動機,每具最大容量不得超過1馬力。
新設220伏特路燈,其電燈線路絕緣電阻應為多少MΩ以上?
- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:C
詳解:依官方答案,新設220伏特路燈的電燈線路絕緣電阻應在1MΩ以上。
裝置於非多雨及非鹽害嚴重地區之2年以上220伏特路燈,其電燈線路絕緣電阻應為多少MΩ以上?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.2
- (D) 1
正確答案:C
詳解:依官方答案,設置2年以上之220伏特路燈(非多雨及非鹽害地區),絕緣電阻應在0.2MΩ以上。
量測既設3相4線220/380伏用電場所之低壓220伏線路對地絕緣電阻,量測後多少MΩ為不合格?
- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:A
詳解:依官方答案,既設220V低壓線路對地絕緣電阻量測低於0.1MΩ,判為不合格。
「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定的用電場所須就電力設備多久檢驗1次?
- (A) 半年
- (B) 1年
- (C) 2年
- (D) 3年
正確答案:A
詳解:依管理規則,用電場所須對電力設備每半年(6個月)檢驗1次。
「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定的用電場所須就電力設備多久停電檢驗1次?
- (A) 半年
- (B) 1年
- (C) 2年
- (D) 3年
正確答案:B
詳解:依管理規則,用電場所須對電力設備每年至少停電檢驗1次。
依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所採不停電檢驗電力設備,檢驗後應填寫何種表格?
- (A) A表:高壓直流絕緣檢測紀錄
- (B) D表:高壓保護電驛檢測紀錄
- (C) E表:低壓設備絕緣檢測紀錄
- (D) F表:高低壓設備熱顯影檢測紀錄
正確答案:D
詳解:依官方答案,不停電檢驗電力設備,檢驗後填寫D表(高壓保護電驛檢測紀錄)。
依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」對高壓斷路器進行機構跳脫及閉合時間檢測,檢測後應填寫何種表格?
- (A) A表:高壓直流絕緣檢測紀錄
- (B) B表:高壓斷路器檢測紀錄
- (C) D表:高壓保護電驛檢測紀錄
- (D) F表:高低壓設備熱顯影檢測紀錄
正確答案:B
詳解:高壓斷路器機構跳脫及閉合時間檢測,應填寫B表:高壓斷路器檢測紀錄。
用電場所發生電氣事故,致影響供電系統者,其專任電氣技術人員應填報電氣事故報告表,並於事故發生後多少日內,分送所在地直轄市或縣(市)主管機關及輸配電業營業處所備查?
- (A) 口頭向業主報告事故原因,不需報備相關單位
- (B) 5日
- (C) 10日
- (D) 15日
正確答案:B
詳解:依管理規則,影響供電系統之電氣事故,專任電氣技術人員須於事故後5日內填報備查。
下列何者為防止感電事故為目的之高靈敏度高速型漏電斷路器規格?
- (A) 100 mA、0.45 S
- (B) 30 mA、0.1 S
- (C) 300 mA、1 S
- (D) 100 mA、0.1 S
正確答案:B
詳解:防止感電用的高靈敏度高速型漏電斷路器,規格為額定動作電流30mA以下、動作時間0.1秒以內。
中央、直轄市或縣(市)主管機關通知用電場所限期改善屆期仍不改善者,可處罰方式為何?
- (A) 1萬元以上3萬元以下罰鍰
- (B) 3萬元以上7萬元以下罰鍰
- (C) 無罰則
- (D) 廢止用電場所登記
正確答案:D
詳解:依官方答案,限期改善屆期仍不改善者,處罰方式為廢止用電場所登記。
用電場所專任電氣技術人員離職時,其負責人應自事實發生日起多久內,檢附申請書、原登記執照及相關證明文件,向原登記直轄市或縣(市)主管機關申請變更登記?
- (A) 0.5個月
- (B) 1個月
- (C) 2個月
- (D) 3個月
正確答案:B
詳解:依管理規則,專任電氣技術人員離職,負責人應自事實發生日起1個月內申請變更登記。
依用電場所及專任電氣技術人員管理規則定義之用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每六個月至少檢驗一次,每年應至少停電檢驗一次。中央、直轄市或縣(市)主管機關得隨時查驗檢驗結果,前述檢驗結果應至少保存多久?
- (A) 1年
- (B) 2年
- (C) 3年
- (D) 4年
正確答案:B
詳解:依官方答案,用電場所檢驗結果應至少保存2年,供主管機關隨時查驗。
供公眾使用之低壓(六百伏特以下)建築物裝有電動運輸工具充、換電設備者,契約容量未達多少瓩(kW),仍應以書面或於中央主管機關指定之網站,向所在地直轄市或縣(市)主管機關及輸配電業營業處所提報自主維護管理計畫?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依官方答案,供公眾使用之低壓建築物有充、換電設備,契約容量未達50瓩者仍須提報自主維護管理計畫。
常見問題
用電設備檢驗丙級學科有幾題?
本題庫為 V115061115 版,共 685 題、5 個工作項目,全為單選題,其中圖片題 11 題。
用電設備檢驗丙級學科幾分及格?
學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。
用電設備檢驗丙級要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
用電設備檢驗丙級題目會和題庫一樣嗎?
試題出自公開題庫並抽題,建議把 685 題與詳解練熟,法規數字不要只背答案。
用電設備檢驗丙級怎麼準備最快?
先練裝置檢驗與基本技能兩章,錯題複習後看速記表,考前用正式模擬練 80 題與 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。