瓦斯配管乙級題庫

氣體燃料導管配管乙級學科657題,含複選題,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 115.10.14 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

657總題數
11章節數
224複選題
線上練習這份題庫自來水管配管丙級題庫氣體燃料導管配管丙級題庫自來水管配管乙級題庫工業用管配管丙級題庫工業用管配管乙級題庫工業用管配管甲級題庫特定瓦斯器具裝修丙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V115101414(115/10/14 公告,116/01/01 起報檢者適用)
題數657 題,分 11 個工作項目,其中複選題 224 題、圖片題 6 題
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做管之接合 90 題、管之加工 84 題,再做作業準備與工程管理各 74 題。

複選題多達 224 題,全對才給分,逐項判斷;工程管理與施工計畫含法規題。用錯題複習,再做正式模擬。

章節分布

章節題數
施工圖說25 題
施工計畫33 題
作業準備74 題
管之加工84 題
管路裝配70 題
管之接合90 題
管路固定36 題
管路防護58 題
管路檢驗56 題
工程管理74 題
故障對策57 題
施工圖說
考天然氣管路圖說的操作壓力、平面圖比例換算、管線圖符號、表外管定義與施工圖疑問處理。
施工計畫
考施工計畫中的日曆天、作業標準文件、整壓器組裝材料、輪流停供通知與輸氣管線維修檢測計畫。
作業準備
考電動絞牙機、鑄鐵管接氣工具、白鐵管包紮、夜間照明、電融管件參數與橙色標誌意義。
管之加工
考鑄鐵管切管、螺紋接合的瑪蹄脂、氧乙炔氣切風險、直立式夾管虎鉗、PE 管缺點與管螺紋。
管路裝配
考高層用戶壓力控制、取水器安裝、橋樑附掛配管、架管工程、分歧處固定點與鑄鐵短管甲。
管之接合
考銲條代碼 E6010、機械式接合、PE 管鑽孔分接與熱融冷卻時間、螺紋接合,以及鑄鐵管切口,題數最多。
管路固定
考各方向變位的固定型態、引進管完全固定點、橫向配管第一支撐點、自重支撐與貫通樓地板。
管路防護
考銲接管包覆防蝕後的檢測儀器、鞘管目的、腐蝕金屬元素、警示帶、油漆與氣候因素。
管路檢驗
考機械接合檢查重點、氣密試驗積水判斷、試壓流體膨脹、硫酸銅參考電極、排氣與高壓試壓。
工程管理
考工程進度表、施工安全措施、天然氣定義、高壓輸氣管線、漏氣作業防範與民間檢查機構條件。
故障對策
考既設管路腐蝕漏氣處理、整壓器超壓跳脫、回火現象、表內管查漏方式與減壓器異常升壓。

完整題目

施工圖說

題號 1-1 單題頁

在天然氣管路圖說中,某段管線標示操作壓力為0.3公斤/平方公分,此管線屬於下列何種壓力等級?

  • (A) 高壓
  • (B) 中壓A
  • (C) 中壓B
  • (D) 低壓

正確答案:D

詳解:依官方答案,0.3kg/cm2屬低壓;但一般低壓指0.1kg/cm2以下。

題號 1-2 單題頁

在道路施工時,瓦斯管線在管線平面圖上會標註「OF」和「DP」,下列何者為「OF」之意思?

  • (A) 管底至路面的垂直距離
  • (B) 管中心至路面的垂直距離
  • (C) 管頂至路面的垂直距離
  • (D) 管線至建築線的平行距離

正確答案:D

詳解:管線平面圖上OF表示管線至建築線的平行距離,DP為管線深度。

題號 1-3 單題頁

下列符號何者是瓦斯管線圖中之緊急遮斷閥?

第 1-3 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-4 單題頁

建築平面圖比例1/400,量得長度為50㎜,其實際之施工長度應為多少m?

  • (A) 2
  • (B) 200
  • (C) 50
  • (D) 20

正確答案:D

詳解:比例1/400,實長=50mm×400=20000mm=20m。

題號 1-5 單題頁

瓦斯管線圖中,下列何者係表示PE管丁字電融接頭之符號?

第 1-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-6 單題頁

瓦斯管線圖中,下列何者係表示PE管電融塞頭之符號?

第 1-6 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-7 單題頁

瓦斯管線圖中「」號係表示

第 1-7 題附圖
  • (A) 不鏽鋼可撓管
  • (B) FP接頭
  • (C) 緊急遮斷閥
  • (D) 不鏽鋼可撓性鋼管

正確答案:D

詳解:圖中鋸齒狀符號為不鏽鋼可撓性鋼管。

題號 1-8 單題頁

直角三角形,斜邊所作之正方形面積等於

  • (A) 兩直角邊所作長方形面積之二倍
  • (B) 兩直角邊所作一正方形面積
  • (C) 兩直角邊所作兩正方形面積之和
  • (D) 兩直角邊所作三角形面積之和

正確答案:C

詳解:畢氏定理:斜邊上正方形面積等於兩直角邊上兩正方形面積之和。

題號 1-9 單題頁

400㎜水柱壓力換算成國際SI單位時為多少Pa?

  • (A) 40
  • (B) 400
  • (C) 4000
  • (D) 40000

正確答案:C

詳解:1mmH2O約9.8Pa,400×9.8≈3920,約為4000Pa。

題號 1-10 單題頁

下列何項不必在瓦斯管線立體示意圖中表示?

  • (A) 管線之位置
  • (B) 瓦斯之流向
  • (C) 管線之長度
  • (D) 管線之數量

正確答案:A

詳解:立體示意圖著重表示流向、長度、數量,管線位置則由平面圖表示,不必標示。

題號 1-11 單題頁

有關放樣之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 將實際尺寸放樣到基地圖內
  • (B) 放樣圖就是設計圖
  • (C) 放樣提供施工人員依據
  • (D) 放樣要有基準線

正確答案:B

詳解:放樣是把設計圖尺寸標示到施工現場,放樣圖不等於設計圖,故b錯誤。

題號 1-12 單題頁

下列何者是三角錐之展開圖?

第 1-12 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-13 單題頁

瓦斯配管施工平面圖上「」之符號,係表示

第 1-13 題附圖
  • (A) 異徑短接
  • (B) 異徑接頭
  • (C) 立上
  • (D) 立下

正確答案:D

詳解:依圖,「△」符號在瓦斯配管施工平面圖上表示立下(管線向下)。

題號 1-14 單題頁

依中華民國國家標準(CNS),瓦斯管路顏色應為

  • (A) 紅色
  • (B) 綠色
  • (C) 鉻黃色
  • (D) 黑色

正確答案:C

詳解:依CNS,瓦斯管路識別顏色為鉻黃色。

題號 1-15 單題頁

公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則所稱表內管,係指

  • (A) 自本支管分接點至管線末端開關間之輸氣管線
  • (B) 自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線
  • (C) 自本支管分接點至建物計量表入口處間之輸氣管線
  • (D) 為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線

正確答案:B

詳解:表內管指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。

題號 1-16 單題頁

公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則所稱表外管,係指

  • (A) 自本支管分接點至管線末端開關間之輸氣管線
  • (B) 自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線
  • (C) 自本支管分接點至建物計量表入口處間之輸氣管線
  • (D) 為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線

正確答案:C

詳解:表外管指自本支管分接點至建物計量表入口處間之輸氣管線。

題號 1-17 單題頁

公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則所稱本支管,係指

  • (A) 自本支管分接點至管線末端開關間之輸氣管線
  • (B) 自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線
  • (C) 自本支管分接點至建物計量表入口處間之輸氣管線
  • (D) 為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線

正確答案:D

詳解:本支管指為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川等土地的輸氣管線。

題號 1-18 單題頁

瓦斯管路施工時,對隱蔽管路之施工,下列何者是正確做法?

  • (A) 以最簡易方法施工
  • (B) 以施工現場情況而定
  • (C) 確實依施工圖說規定施工
  • (D) 避而不做

正確答案:C

詳解:隱蔽管路施工後難以檢修,必須確實依施工圖說規定施工。

題號 1-19 單題頁

對施工圖有不瞭解時,應如何處理?

  • (A) 以自己的經驗來判定
  • (B) 對不瞭解部分避而不做
  • (C) 請教知悉者,確實瞭解後再施工
  • (D) 自行修改施工圖

正確答案:C

詳解:對施工圖不瞭解,應請教知悉者確實瞭解後再施工,不可自行判斷或修改。

題號 1-20(複選) 單題頁

有關施工圖之定義,下列何者正確?

  • (A) 施工圖就是設計圖
  • (B) 施工圖就是竣工圖
  • (C) 施工圖提供施工人員放樣的依據
  • (D) 施工圖無固定的尺寸

正確答案:AC

詳解:施工圖是提供施工人員放樣的依據,與設計圖相近;竣工圖是完工後繪製,故a、c正確。

題號 1-21(複選) 單題頁

三視圖是由下列哪些圖示構成?

  • (A) 前視圖
  • (B) 俯視圖
  • (C) 側視圖
  • (D) 立體圖

正確答案:ABC

詳解:三視圖由前視圖、俯視圖及側視圖組成,立體圖不屬於三視圖。

題號 1-22(複選) 單題頁

下列何者為中華民國國家標準(CNS)之投影畫法?

  • (A) 第一角法
  • (B) 第二角法
  • (C) 第三角法
  • (D) 第四角法

正確答案:AC

詳解:依CNS的投影畫法採用第一角法與第三角法。

題號 1-23(複選) 單題頁

下列何種管件用於管路轉向?

  • (A) 彎頭
  • (B) 套管
  • (C) 彎管
  • (D) 丁字接頭

正確答案:ACD

詳解:彎頭、彎管、丁字接頭都能使管路轉向;套管是保護用途。

題號 1-24(複選) 單題頁

有關瓦斯管線圖之尺寸表示法,下列何者正確?

  • (A) 標示之長度為管中心至中心之距離
  • (B) 管之大小以其公稱徑註明
  • (C) 長度單位通常以㎜表示之
  • (D) 由右至左表示之

正確答案:ABC

詳解:管線圖標示長度為中心至中心距離,管徑用公稱徑,長度單位通常為mm。

題號 1-25(複選) 單題頁

有關角尺之敘述,下列何者正確?

  • (A) 可在工作物上劃平行線
  • (B) 量測工作物之一面與鄰面是否成直角
  • (C) 量測工作物之一面與鄰面是否成直線
  • (D) 量測工作物是否平穩

正確答案:ABC

詳解:角尺可劃平行線,也可量測相鄰兩面是否成直角,但不是量測直線或平穩。

施工計畫

題號 2-1 單題頁

有關工程施工計畫中所稱「日曆天」,下列何者正確?

  • (A) 包含晴、雨、假日
  • (B) 不含晴、雨、假日
  • (C) 扣除晴、雨
  • (D) 扣除假日

正確答案:A

詳解:日曆天指從開工日起連續計算,包含晴、雨及假日。

題號 2-2 單題頁

良好的工程管理乃是依據施工計畫之四大基本目標落實於實際施工上的表現,下列何者不屬於四大基本目標?

  • (A) 安全
  • (B) 進度
  • (C) 品質
  • (D) 客戶要求

正確答案:D

詳解:施工計畫四大目標為安全、進度、品質、成本,客戶要求不在其中。

題號 2-3 單題頁

施工計畫中之現況調查應不包括下列何項?

  • (A) 四周環境
  • (B) 水文、氣象
  • (C) 公共設施
  • (D) 成品市場

正確答案:D

詳解:現況調查針對施工環境,如四周環境、水文氣象、公共設施,不含成品市場。

題號 2-4 單題頁

配管從業人員必須隨時瞭解工程內容並作報告,其內容不須含

  • (A) 工安措施
  • (B) 工程品質
  • (C) 工程進度
  • (D) 試爐進度

正確答案:D

詳解:工程報告內容為工安、品質、進度等,試爐進度不須包含。

題號 2-5 單題頁

有一文件規定工程作業之執行方法與程序並定有作業要求標準,此類文件稱之為

  • (A) 工程規劃書
  • (B) 作業程序書
  • (C) 品保計畫手冊
  • (D) 施工計畫書

正確答案:B

詳解:規定作業的執行方法與程序並訂定要求標準的文件,稱為作業程序書。

題號 2-6 單題頁

下列何者不是擬定施工計畫之內容?

  • (A) 配置圖
  • (B) 配管圖
  • (C) 施工材料表
  • (D) 施工工資

正確答案:D

詳解:施工計畫內容含配置圖、配管圖、材料表等,施工工資屬成本計算,非計畫內容。

題號 2-7 單題頁

鍍鋅鋼管配管之標準工作程序為

  • (A) 丈量管尺寸→放樣→切管絞牙→組裝→氣密試驗→繪製竣工圖
  • (B) 放樣→丈量管尺寸→切管絞牙→組裝→氣密試驗→繪製設計圖
  • (C) 丈量管尺寸→放樣→切管絞牙→組裝→繪製竣工圖→氣密試驗
  • (D) 放樣→丈量管尺寸→切管絞牙→組裝→氣密試驗→繪製竣工圖

正確答案:D

詳解:標準程序為放樣→丈量→切管絞牙→組裝→氣密試驗→最後繪製竣工圖。

題號 2-8 單題頁

瓦斯管路埋設,不須調派下列何種機具?

  • (A) 挖土機
  • (B) 自走車
  • (C) 鏟土機
  • (D) 大卡車

正確答案:B

詳解:管路埋設用挖土機、鏟土機、大卡車,自走車非必要機具。

題號 2-9 單題頁

組裝整壓器,不須準備下列何種材料?

  • (A) 減壓器
  • (B) 過瀘器
  • (C) 球閥
  • (D) 瀝美土

正確答案:D

詳解:組裝整壓器需減壓器、過濾器、球閥,不需瀝青土。

題號 2-10 單題頁

如何確保施工所使用儀器、量具之可用性,進而確保施工之品質?

  • (A) 定期做校正及保養
  • (B) 購置較精密之儀器
  • (C) 重複多次量測
  • (D) 使用多組儀器量測

正確答案:A

詳解:定期校正及保養儀器量具,才能確保其準確可用,進而確保施工品質。

題號 2-11 單題頁

工時計算方式為

  • (A) 工程數量×工程單價
  • (B) 工程價格/工程數量
  • (C) 前置準備工時+(單件工時×工件數量)
  • (D) 工程數量/工程單價

正確答案:C

詳解:工時=前置準備工時+(單件工時×工件數量)。

題號 2-12 單題頁

某公用天然氣事業供氣戶為95,000戶,日供氣數量為130,000立方公尺,該事業應僱用甲級導管配管專業人員至少1人及乙級導管配管專業人員至少幾人?

  • (A) 5
  • (B) 7
  • (C) 8
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:依官方答案,供氣戶達95,000戶、日供氣130,000立方公尺的事業,須僱乙級人員至少10人。

題號 2-13 單題頁

公用天然氣事業實施輪流停供時,應於實施前多少天,將停供對象及時間等資料公開於網站或以其他適當方法廣泛周知?

  • (A) 3
  • (B) 7
  • (C) 10
  • (D) 14

正確答案:A

詳解:依規定,實施輪流停供應於實施前3天公開停供對象及時間,使用戶周知。

題號 2-14 單題頁

公用天然氣事業停止實施輪流停供時,應於停止實施前多少天通知其用戶?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:停止輪流停供時,應於停止實施前1天通知用戶。

題號 2-15 單題頁

公用天然氣事業實施用戶輪流停供方案,應於停止實施後多少天內,將實施情形報直轄市、縣(市)主管機關備查,並副知中央主管機關?

  • (A) 3
  • (B) 7
  • (C) 10
  • (D) 14

正確答案:B

詳解:停止實施輪流停供後,應於7天內將實施情形報主管機關備查。

題號 2-16 單題頁

公用天然氣事業應於每年何日前,提報下一年度供氣計畫,報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核定,並確實執行?

  • (A) 9月30日
  • (B) 10月31日
  • (C) 11月30日
  • (D) 12月31日

正確答案:C

詳解:依規定,應於每年11月30日前提報次年供氣計畫,報主管機關核定。

題號 2-17 單題頁

天然氣事業應於每年何日前,編具次一年之輸氣管線維修檢測及汰換計畫,報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關備查?

  • (A) 10月1日
  • (B) 10月31日
  • (C) 12月1日
  • (D) 12月31日

正確答案:B

詳解:天然氣事業應於每年10月31日前編具次年輸氣管線維修檢測及汰換計畫。

題號 2-18(複選) 單題頁

天然氣管線埋設時應先行定線,下列何者為定線應注意事項?

  • (A) 現場丈量
  • (B) 確定是否有障礙物
  • (C) 軟弱地盤、急陡坡及地下水位等勘查
  • (D) 準備工作人員從事道路挖掘作業

正確答案:BC

詳解:定線須確認有無障礙物,並勘查軟弱地盤、急陡坡及地下水位;丈量與挖掘屬後續作業。

題號 2-19(複選) 單題頁

配管工程施工前,應先進行之工作包含哪些?

  • (A) 準備材料
  • (B) 準備工具
  • (C) 預算工期
  • (D) 繪製竣工圖

正確答案:ABC

詳解:施工前須先準備材料、工具及預算工期;竣工圖是完工後才繪製。

題號 2-20(複選) 單題頁

一般家用天然氣管線裝置於建築物內時,應注意哪些事項?

  • (A) 各種電氣設備位置
  • (B) 配管管徑
  • (C) 開關裝置位置
  • (D) 建築物位置

正確答案:ABC

詳解:室內裝管須注意電氣設備位置、配管管徑及開關位置,以確保安全。

題號 2-21(複選) 單題頁

有關工程費之編製,下列何者正確?

  • (A) 管件使用數量依設計圖說計算
  • (B) 依設計長度計算土方數量
  • (C) 不計特殊工作費
  • (D) 編列道路修復費

正確答案:ABD

詳解:工程費依設計圖說計算管件,依設計長度算土方,並編列道路修復費;特殊工作費須計入。

題號 2-22(複選) 單題頁

下列何者不是標準工時之訂定常用方式?

  • (A) 經驗法則
  • (B) 動態時間研究
  • (C) 演譯法則
  • (D) 口語相傳

正確答案:ACD

詳解:依官方答案,標準工時訂定常用動態時間研究等方法,經驗法則、演繹法則、口語相傳非標準方式。

題號 2-23(複選) 單題頁

有關天然氣儲槽之功能,下列何者正確?

  • (A) 調節供應量
  • (B) 調節壓力
  • (C) 調節負荷
  • (D) 調節人力

正確答案:ABC

詳解:儲槽可調節供應量、壓力及負荷,與人力調節無關。

題號 2-24(複選) 單題頁

天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統建置範圍包括

  • (A) 輸氣管線之開關閥
  • (B) 配氣站
  • (C) 儲氣設備
  • (D) 董事長姓名

正確答案:ABC

詳解:地理資訊系統範圍含輸氣管線開關閥、配氣站、儲氣設備,不含董事長姓名。

題號 2-25(複選) 單題頁

天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統應建置之資料項目包括

  • (A) 管線資料
  • (B) 開關閥資料
  • (C) 場站資料
  • (D) 財務資料

正確答案:ABC

詳解:應建置管線、開關閥及場站資料,財務資料不在範圍內。

題號 2-26(複選) 單題頁

天然氣事業之輸儲設備,應裝置之防災相關設施包括

  • (A) 監控系統
  • (B) 遮斷裝置
  • (C) 緊急停止裝置
  • (D) 水槽

正確答案:ABC

詳解:輸儲設備應設監控系統、遮斷裝置及緊急停止裝置等防災設施,水槽非必要。

題號 2-27(複選) 單題頁

依公用天然氣事業輸氣管線汰換準備金提撥辦法規定,輸氣管線汰換準備金額係以前一年度稅後淨利為計算基礎,依提撥級距及比率累計計算之,下列所述提撥級距及比率何者正確?

  • (A) 新臺幣五百萬元以下部分,無須提撥
  • (B) 超過新臺幣五百萬元至新臺幣一千萬元部分,提撥百分之二十
  • (C) 超過新臺幣一千萬元至新臺幣五千萬元部分,提撥百分之十五
  • (D) 超過新臺幣二億元部分,提撥百分之五

正確答案:ABC

詳解:依官方答案,500萬元以下無須提撥,500至1000萬元提撥20%,1000至5000萬元提撥15%。

題號 2-28(複選) 單題頁

依公用天然氣事業輸氣管線汰換準備金提撥辦法規定,輸氣管線汰換準備金之運用,包括下列何者資本化之輸氣管線汰換?

  • (A) 本支管:包括原(材)料成本、人事成本、折舊費用、委外支出及其他相關支出
  • (B) 表外管:包括原(材)料成本、人事成本、折舊費用、委外支出及其他相關支出
  • (C) 表內管:包括原(材)料成本、人事成本、折舊費用、委外支出及其他相關支出
  • (D) 瓦斯計量表

正確答案:AB

詳解:輸氣管線汰換資本化範圍為本支管及表外管;表內管與計量表不屬之。

題號 2-29(複選) 單題頁

依公用天然氣事業輸氣管線汰換準備金提撥辦法規定,公用天然氣事業應於每年6月30日前完成管線汰換準備金之提撥,並於分離會計報告中揭露哪些資訊?

  • (A) 當年度應提撥輸氣管線汰換準備金之計算及累積提撥金額
  • (B) 當年度新增及過去年度累積之實際支付於輸氣管線汰換金額
  • (C) 當年度本支管汰換之金額及明細項目
  • (D) 當年度表內管汰換之金額及明細項目

正確答案:ABC

詳解:分離會計報告須揭露提撥計算、累積金額、實際支付汰換金額及本支管汰換明細。

題號 2-30(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,申請設立公用天然氣事業者,應填具申請書,並檢具相關文件,下列何者為應檢具之文件?

  • (A) 經營計畫書及進度表
  • (B) 輸儲設備配置計畫圖
  • (C) 比例尺一萬分之一之輸氣管線敷設計畫圖
  • (D) 比例尺一百分之一之計畫供氣區域地圖

正確答案:ABC

詳解:申請設立須檢具經營計畫書及進度表、輸儲設備配置圖及輸氣管線敷設圖。

題號 2-31(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,公用天然氣事業取得設立許可後,應辦理之事項包括

  • (A) 自取得設立許可之日起四個月內完成公司登記
  • (B) 自取得設立許可之日起一年內開工
  • (C) 自取得設立許可之日起三年內提出供氣營業申請
  • (D) 自取得設立許可之日起五年內建置整壓站

正確答案:ABC

詳解:取得設立許可後,須於四個月內完成公司登記、一年內開工、三年內提出供氣營業申請。

題號 2-32(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,供氣營業執照,應載明之事項包括

  • (A) 事業名稱及本公司所在地
  • (B) 負責人
  • (C) 實收資本額
  • (D) 配管專業人員姓名

正確答案:ABC

詳解:供氣營業執照應載明事業名稱及所在地、負責人及實收資本額,不含配管人員姓名。

題號 2-33(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關公用天然氣事業實收資本額之敘述,下列何者正確?

  • (A) 實收資本額不得低於現有輸儲設備原始取得成本百分之三十五
  • (B) 實收資本額不得低於1億元
  • (C) 實收資本額不足者,應於事實發生後三個月內辦理增加實收資本額
  • (D) 公用天然氣事業變更實收資本額前,應提出計畫書,報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核准

正確答案:ACD

詳解:實收資本額不足須三個月內增資,變更前須報主管機關核准,且不得低於原始成本35%。

作業準備

題號 3-1 單題頁

下列何者不是電動絞牙機功能?

  • (A) 絞牙
  • (B) 攻牙
  • (C) 切斷
  • (D) 去毛邊

正確答案:B

詳解:電動絞牙機可絞牙、切斷及去毛邊,攻牙是另用攻牙器的作業。

題號 3-2 單題頁

瓦斯爐具燃燒一小時所耗用的瓦斯發熱量,一般以J/h或MJ/h或kcal/h表示,其稱之為

  • (A) 入熱量
  • (B) 發熱量
  • (C) 總發熱量
  • (D) 出熱量

正確答案:A

詳解:器具燃燒一小時消耗的瓦斯發熱量稱為入熱量。

題號 3-3 單題頁

現行各瓦斯公司與台灣中油公司所採用之天然氣計量基準,是以何種方式計量?

  • (A) 標準狀態體積
  • (B) 基準狀態體積
  • (C) 標準狀態重量
  • (D) 基準狀態重量

正確答案:B

詳解:依官方答案,天然氣計量採基準狀態體積。

題號 3-4 單題頁

標準大氣壓單位為atm,1atm等於

  • (A) 101325Pa
  • (B) 10333Pa
  • (C) 8900Pa
  • (D) 760Pa

正確答案:A

詳解:1標準大氣壓(atm)等於101325Pa(760mmHg)。

題號 3-5 單題頁

路平專案平坦要求任何一點以高低差不得超過

  • (A) ±0.3㎝
  • (B) ±0.4㎝
  • (C) ±0.5㎝
  • (D) ±0.6㎝

正確答案:D

詳解:依官方答案,路平專案平坦要求任何一點高低差不得超過±0.6公分。

題號 3-6 單題頁

和鍍鋅鋼管比較,PE管之優點為

  • (A) 較不容易受外力的損壞
  • (B) 裝配位置較不受限制
  • (C) 可節省防蝕及絕緣的費用
  • (D) 比較容易維持管路坡度

正確答案:C

詳解:PE管耐腐蝕又不導電,不需防蝕及絕緣,可節省相關費用。

題號 3-7 單題頁

PE管於融接前,應使用何種材料清潔?

  • (A) 清水
  • (B) 酒精
  • (C) 蒸餾水
  • (D) 煮沸後的水

正確答案:B

詳解:PE管融接前,用酒精清潔管面,去除油污雜質,並迅速揮發。

題號 3-8 單題頁

表面光滑且較易於施工之管材為

  • (A) 銅管
  • (B) 黑鐵管
  • (C) 聚乙烯管
  • (D) 延性鑄鐵管

正確答案:C

詳解:聚乙烯(PE)管內壁光滑、質輕、可撓,施工較容易。

題號 3-9 單題頁

用戶瓦斯管設計決定設計流量時,須考量用戶需求量及以下何種需求?

  • (A) 用戶同時使用率及使用壓力
  • (B) 器具及用戶同時使用率
  • (C) 用戶同時使用率及容許壓力損失
  • (D) 器具同時使用率及使用壓力

正確答案:B

詳解:設計流量須考量用戶需求量與器具、用戶同時使用率,不是用戶需求以外的壓力。

題號 3-10 單題頁

臺灣地區現行供應之各種都市瓦斯中,比重均有些差異,下列各組組合,何者正確?

  • (A) LPG>PA>LNG>空氣
  • (B) LPG>PA>空氣>NG
  • (C) PA>LPG>空氣>LNG
  • (D) LPG>空氣>PA>LNG

正確答案:B

詳解:比重由大到小:LPG(約1.5至2)>PA>空氣>天然氣(NG/LNG,比空氣輕)。

題號 3-11 單題頁

下列何者不是從事鑄鐵管接氣之準備工具材料?

  • (A) 夾口供丁
  • (B) 單口套管
  • (C) 丁字管
  • (D) 切管刀

正確答案:A

詳解:鑄鐵管接氣準備用單口套管、丁字管、切管刀等,夾口供丁不是其準備材料。

題號 3-12 單題頁

道路挖掘接用瓦斯時,為稀釋瓦斯之濃度,應準備下列何種機具?

  • (A) 滅火器
  • (B) 偵測器
  • (C) 防靜電工具
  • (D) 送風機

正確答案:D

詳解:道路挖掘接用瓦斯時,應以送風機送風稀釋瓦斯濃度,避免積聚。

題號 3-13 單題頁

在天花板、地下室等通風不良場所從事安裝作業時,氧氣濃度未滿多少以上,需以送風機送風?

  • (A) 15%
  • (B) 18%
  • (C) 20%
  • (D) 25%

正確答案:B

詳解:氧氣濃度未滿18%即屬缺氧,須以送風機送風換氣。

題號 3-14 單題頁

PE管電融機理想輸出電壓為

  • (A) 20V〜40V
  • (B) 60V〜80V
  • (C) 175V〜110V
  • (D) 175V〜220V

正確答案:A

詳解:PE管電融機理想輸出電壓為20V至40V。

題號 3-15 單題頁

1標準大氣壓(1 atm)換算為kg/cm²(公斤/每平方公分)等於

  • (A) 1033
  • (B) 10.3
  • (C) 1.033
  • (D) 0.103

正確答案:C

詳解:1大氣壓=1.033kg/cm2(約10.33公尺水柱)。

題號 3-16 單題頁

一般作業準備不包括下列何項?

  • (A) 材料準備
  • (B) 機具準備
  • (C) 儀器準備
  • (D) 人力準備

正確答案:D

詳解:一般作業準備為材料、機具、儀器;人力安排不屬作業準備項目。

題號 3-17 單題頁

PE管之主要成分為

  • (A) 聚乙烯
  • (B) 聚氯乙烯
  • (C) PVC
  • (D) 耐龍

正確答案:A

詳解:PE管主要成分為聚乙烯(Polyethylene)。

題號 3-18 單題頁

下列何者為局限空間作業時,非必備之儀器?

  • (A) 瓦斯濃度偵測計
  • (B) 含氧濃度偵測計
  • (C) 一氧化碳偵測計
  • (D) 溫度計

正確答案:D

詳解:局限空間作業須偵測瓦斯、含氧量、一氧化碳;溫度計非必備。

題號 3-19 單題頁

PE管不具下列何者特性?

  • (A) 防蝕性
  • (B) 耐酸鹼性
  • (C) 可撓性
  • (D) 抗紫外線

正確答案:D

詳解:PE管不耐紫外線,長期日曬會劣化,故不具抗紫外線特性。

題號 3-20 單題頁

在鍍鋅鋼管管路中,一種由一個螺帽及兩個內牙短接所構成,為可鍛鑄鐵所製,其間置一止洩墊片,連接時兩管端均須絞螺紋,係為連接管路及經常拆卸用之管件,不適宜作埋設配管者為

  • (A) 短接
  • (B) 套管
  • (C) 由令
  • (D) 考克

正確答案:C

詳解:由令(活管套節)由螺帽與兩內牙短接構成,供拆卸用,不適合埋設配管。

題號 3-21 單題頁

白鐵管施工時需以5㎝寬之塑膠帶包紮,其所需塑膠帶長度可依經驗公式「塑膠帶長=3.3 × D₀ × L ÷(帶寬-疊寬)」計算。若管材外徑為80㎜(外徑8.80㎝)、長度100 m,所需塑膠帶長度約為多少m?

  • (A) 1,160
  • (B) 580
  • (C) 300
  • (D) 116

正確答案:A

詳解:依公式,疊寬取帶寬一半約2.5cm:3.3×8.8×100÷2.5≈1160m。

題號 3-22 單題頁

球狀石墨鑄鐵管是在熔解之鑄鐵中加適量之何種元素,使石墨粒子形成球形,從而增加其強度?

  • (A) 錳Mn
  • (B) 磷P
  • (C) 硫S
  • (D) 鎂㎎

正確答案:D

詳解:鑄鐵熔液加入鎂,使石墨成球狀以增加強度,稱球狀石墨(延性)鑄鐵。

題號 3-23 單題頁

有關延性鑄鐵管與普通鑄鐵管之比較,下列何者錯誤?

  • (A) 管壁較薄重量較輕
  • (B) 強韌性較大不易折斷或破裂
  • (C) 加工比較容易
  • (D) 適合於埋設用

正確答案:C

詳解:延性鑄鐵管壁薄、強韌、適合埋設;其加工並不比普通鑄鐵管容易,故C為錯誤敘述。

題號 3-24 單題頁

緊急瓦斯遮斷裝置之感震器,其設定發信規模為多少?

  • (A) 100gal
  • (B) 150gal
  • (C) 250gal
  • (D) 300gal

正確答案:C

詳解:緊急瓦斯遮斷裝置之感震器發信規模設定為250gal。

題號 3-25 單題頁

簡稱LNG之液化天然氣,係將天然氣於常壓下,降低其溫度至約幾℃後之產品?

  • (A) 零下162℃
  • (B) 零下132℃
  • (C) 零下102℃
  • (D) 零下72℃

正確答案:A

詳解:LNG為天然氣在常壓下冷卻至約零下162℃後液化的產品。

題號 3-26 單題頁

下列何者為將天然氣或石油氣液化之原因?

  • (A) 比較安全
  • (B) 有利於大量儲存及運送
  • (C) 有利於大量儲存,但與運送無關
  • (D) 有利於大量運送,但與儲存無關

正確答案:B

詳解:液化後體積大減,有利大量儲存及運送。

題號 3-27 單題頁

使用凸緣式閥門與鑄鐵管機械接頭之直管插口端連接時,應使用之管件為

  • (A) 短管乙
  • (B) 短管甲
  • (C) 套管
  • (D) 縮管

正確答案:B

詳解:凸緣式閥門與機械接頭直管插口端連接時,使用短管甲。

題號 3-28 單題頁

有關鑄鐵管之搬運,下列何者錯誤?

  • (A) 從車輛上卸貨時,可以用汽車的輪胎當緩衝物
  • (B) 埋設之前可以用敲擊之音響檢查來判定其是否有龜裂
  • (C) 施工前應排置於施工現場欲開挖管溝旁
  • (D) 堆置之場所應特別注意一般的通行及吊運的操作空間

正確答案:C

詳解:鑄鐵管應排置於施工現場管溝旁易受碰撞,運輸卸貨亦不可用輪胎緩衝,故A、C敘述有誤;依官方答案選C。

題號 3-29 單題頁

下列何者不是管件之主要作用?

  • (A) 分支流路
  • (B) 聯接管線
  • (C) 固定管線
  • (D) 封閉管線

正確答案:C

詳解:管件主要作用是分支、聯接、轉向與封閉管線,固定管線並非主要作用。

題號 3-30 單題頁

有關甲烷完全燃燒反應方程式,下列何者正確?

  • (A) CH 4+O 2→CO+H2O
  • (B) CH4+2O 2→2CO2+H2O
  • (C) CH 4+2O2→CO2+2H2O
  • (D) 2CH4+4O 2→ 2CO2+2H 4O

正確答案:C

詳解:甲烷完全燃燒方程式為CH4+2O2→CO2+2H2O,兩邊原子數相等。

題號 3-31 單題頁

均為Ø100㎜之管徑時,鑄鐵管與鋼管相比,下列何者正確?

  • (A) 外徑大、管壁較厚
  • (B) 外徑大、管壁較薄
  • (C) 外徑小、管壁較厚
  • (D) 外徑小、管壁較薄

正確答案:A

詳解:同為標稱100mm時,鑄鐵管外徑較大、壁較厚。

題號 3-32 單題頁

人孔內送風機屬於

  • (A) 局部排氣
  • (B) 整體換氣
  • (C) 地下逕流
  • (D) 崗亭通風

正確答案:B

詳解:人孔內送風機將新鮮空氣送入稀釋污染,屬整體換氣。

題號 3-33 單題頁

依缺氧症預防規則規定,下列何者不是屬從事缺氧危險作業時,應採取的設施?

  • (A) 置備測定空氣中氧氣濃度之測定儀器
  • (B) 實施通風換氣
  • (C) 配戴防毒面具
  • (D) 置備空氣呼吸器及梯子

正確答案:C

詳解:缺氧作業應測氧濃度、通風換氣並備空氣呼吸器及梯子,防毒面具不能供氧。

題號 3-34 單題頁

天然氣事業為供應天然氣所設置輸儲設備中,用以調整供應天然氣熱值之設備稱為

  • (A) 儲氣設備
  • (B) 摻配設備
  • (C) 氣化設備
  • (D) 卸收設備

正確答案:B

詳解:輸儲設備中用以調整天然氣熱值的設備稱為摻配設備。

題號 3-35 單題頁

天然氣事業法所稱遮斷裝置係指

  • (A) 輸氣管線或設備遇緊急狀況時,可將設備內之氣體排放至安全地點之裝置
  • (B) 輸儲設備遇緊急狀況時,可自動或遙控停止設備運作之裝置
  • (C) 輸氣管線遇緊急狀況時,可自動或手動阻斷管線內天然氣輸送之裝置
  • (D) 監視輸儲設備操作狀態、天然氣流量、壓力、溫度之狀態,具備異常顯示與警告、地震偵測、漏氣偵測,並具火災偵測或其他功能之裝置

正確答案:C

詳解:遮斷裝置是遇緊急狀況時,可自動或手動阻斷管線內天然氣輸送的裝置。

題號 3-36 單題頁

天然氣事業法所稱緊急停止裝置係指

  • (A) 輸氣管線或設備遇緊急狀況時,可將設備內之氣體排放至安全地點之裝置
  • (B) 輸儲設備遇緊急狀況時,可自動或遙控停止設備運作之裝置
  • (C) 輸氣管線遇緊急狀況時,可自動或手動阻斷管線內天然氣輸送之裝置
  • (D) 監視輸儲設備操作狀態、天然氣流量、壓力、溫度之狀態,具備異常顯示與警告、地震偵測、漏氣偵測,並具火災偵測或其他功能之裝置

正確答案:B

詳解:緊急停止裝置是遇緊急狀況時,可自動或遙控停止輸儲設備運作的裝置。

題號 3-37 單題頁

天然氣事業法所稱壓力排放裝置係指

  • (A) 輸氣管線或設備遇緊急狀況時,可將設備內之氣體排放至安全地點之裝置
  • (B) 輸儲設備遇緊急狀況時,可自動或遙控停止設備運作之裝置
  • (C) 輸氣管線遇緊急狀況時,可自動或手動阻斷管線內天然氣輸送之裝置
  • (D) 監視輸儲設備操作狀態、天然氣流量、壓力、溫度之狀態,具備異常顯示與警告、地震偵測、漏氣偵測,並具火災偵測或其他功能之裝置

正確答案:A

詳解:壓力排放裝置是緊急時將設備內氣體排放至安全地點的裝置。

題號 3-38 單題頁

公用天然氣事業供應之天然氣,若添加第三丁基硫醇(Tertiary Butyl Mercaptan,100%)做為嗅劑,則其濃度應為多少毫克/立方公尺?

  • (A) 6~15
  • (B) 16~25
  • (C) 26~35
  • (D) 36~45

正確答案:A

詳解:添加100%第三丁基硫醇為嗅劑時,濃度規定為6至15毫克/立方公尺。

題號 3-39 單題頁

公用天然氣事業供應之天然氣,若添加第三丁基硫醇(Tertiary Butyl Mercaptan,50%)與硫化二甲基(Dimethyl Sulfide,50%)做為嗅劑,則其濃度應為多少毫克/立方公尺?

  • (A) 1〜7
  • (B) 8〜15
  • (C) 16〜23
  • (D) 24〜31

正確答案:B

詳解:TBM與DMS各50%的嗅劑,濃度規定為8至15毫克/立方公尺。

題號 3-40 單題頁

公用天然氣事業供應之天然氣,若添加第三丁基硫醇(Tertiary Butyl Mercaptan,30%)、硫化二甲基(Dimethyl Sulfide,15%)與碳氫化合物(Hydrocarbons,55%)做為嗅劑,則其濃度應為多少毫克/立方公尺?

  • (A) 1~9
  • (B) 10~19
  • (C) 20~80
  • (D) 81~99

正確答案:C

詳解:TBM30%、DMS15%、碳氫化合物55%的嗅劑,濃度規定為20至80毫克/立方公尺。

題號 3-41 單題頁

夜間從事配管工程時,工作場所的照明應

  • (A) 光線充足
  • (B) 光線可見即可,以節省能源
  • (C) 光線不必充足,施工區域看得清楚即可
  • (D) 不必考慮光線

正確答案:A

詳解:夜間施工照明應光線充足,以確保作業安全與品質。

題號 3-42 單題頁

管路工程施工人員於施工時,下列何者不是應告知業主之事項?

  • (A) 施工期間業主應配合事項
  • (B) 預定施工期限
  • (C) 本工程應得利潤
  • (D) 其他管線應配合事項

正確答案:C

詳解:應告知業主配合事項、施工期限及其他管線配合事項;工程利潤與業主無須告知。

題號 3-43 單題頁

PE管電融管件上之條碼,其主要功能為何?

  • (A) 顯示管件製造日期
  • (B) 提供電融接合設備自動設定施工參數
  • (C) 紀錄施工人員資料
  • (D) 作為施工完成之驗收依據

正確答案:B

詳解:電融管件條碼可供電融機讀取,自動設定接合參數。

題號 3-44 單題頁

電融接合時,電融機掃描管件條碼後,最主要自動輸入之參數為何?

  • (A) 管線設計壓力與口徑
  • (B) 電壓與電融時間
  • (C) 冷卻時間與埋設深度
  • (D) 管材耐溫範圍

正確答案:B

詳解:掃描條碼後,電融機自動輸入電壓與電融時間。

題號 3-45 單題頁

電融管件條碼無法辨識時,下列何種處置方式最符合標準施工規定?

  • (A) 依現場經驗自行調整通電時間
  • (B) 改用規格不同管件條碼進行施工
  • (C) 依原廠技術資料人工輸入接合參數
  • (D) 提高通電電壓確保融接效果

正確答案:C

詳解:條碼無法辨識時,應依原廠技術資料人工輸入接合參數,不可自行調整。

題號 3-46 單題頁

下列何者不屬於電融管件條碼內所包含之資訊?

  • (A) 接合電壓
  • (B) 接合時間
  • (C) 管件材質或規格
  • (D) 管線設計流量

正確答案:D

詳解:條碼含接合電壓、時間及管件材質規格,不含管線設計流量。

題號 3-47 單題頁

依標準電融接合作業流程,掃描條碼之正確時機為何?

  • (A) 管件加熱後即可掃描
  • (B) 管件插入定位完成後再掃描
  • (C) 通電完成後再掃描
  • (D) 冷卻完成後再掃描

正確答案:B

詳解:應於管件插入定位完成後再掃描條碼,再進行通電融接。

題號 3-48 單題頁

施工時,若以手動輸入不屬於該管件電融條碼之參數,最可能造成下列何種結果?

  • (A) 參數改變但不影響強度
  • (B) 融接不完全或線圈過熱導致接合失敗
  • (C) 管件外觀顏色改變
  • (D) 僅影響施工紀錄,不影響品質

正確答案:B

詳解:手動輸入錯誤參數會造成融接不完全或線圈過熱,導致接合失敗。

題號 3-49 單題頁

有關電融條碼於施工品質與安全之影響,下列何者正確?

  • (A) 條碼僅供參考,可不使用
  • (B) 條碼錯誤僅影響保固,不影響安全
  • (C) 正確掃描條碼可確保接合參數符合原廠規範
  • (D) 條碼僅用於施工後資料建檔

正確答案:C

詳解:正確掃描條碼才能確保接合參數符合原廠規範,保障品質與安全。

題號 3-50 單題頁

下列何者屬於「電融接合前」必須確認事項?

  • (A) 管線是否已回填完成
  • (B) 條碼清晰可辨並可正確讀取
  • (C) 管線長度
  • (D) 接合前是否進行氣密試驗

正確答案:B

詳解:電融接合前須確認條碼清晰可正確讀取;回填與氣密試驗是接合後的事。

題號 3-51 單題頁

電融管件施工手動輸入錯誤參數,下列何項會受影響?

  • (A) 管件重量
  • (B) 熔融深度與接合強度
  • (C) 管材顏色
  • (D) 管線標示方式

正確答案:B

詳解:電融參數輸入錯誤,會影響熔融深度與接合強度。

題號 3-52 單題頁

下列何種行為是正確之電融施工觀念?

  • (A) 只要管徑相同即可共用條碼
  • (B) 條碼模糊時仍可繼續施工
  • (C) 確認條碼正確並依規定操作電融機
  • (D) 施工速度優先於條碼確認

正確答案:C

詳解:應確認條碼正確並依規定操作電融機;不同規格不可共用條碼。

題號 3-53 單題頁

有關PE管熱融(對接融接)作業,下列何者為正確施工原則?

  • (A) 融熔指數(MFI)越高,接合強度越佳
  • (B) 融接完成後可立即移動管線,不需冷卻
  • (C) 融接時應確保加熱板溫度符合規範,並依規定時間加熱與冷卻
  • (D) 只要管徑相同,不同材質等級之PE管亦可直接融接

正確答案:C

詳解:PE熱融須控制加熱板溫度、加熱及冷卻時間;冷卻前不可移動管線。

題號 3-54 單題頁

有關PE管進行熔融(熱融接)作業時之熔融指數(Melt Flow Index, MFI),下列何者為最適當之範圍?

  • (A) 0.1~0.3 g/10分鐘
  • (B) 0.2~1.3 g/10分鐘
  • (C) 1.5~5.0 g/10分鐘
  • (D) 5.0~10 g/10分鐘

正確答案:B

詳解:PE管熱融適當熔融指數(MFI)範圍約為0.2至1.3g/10分鐘。

題號 3-55(複選) 單題頁

PE管施工通常會使用哪些工具?

  • (A) 電融機
  • (B) 止氣夾
  • (C) 電銲機
  • (D) PE切管刀

正確答案:ABD

詳解:PE管施工用電融機、止氣夾、PE切管刀;電銲機用於鋼管。

題號 3-56(複選) 單題頁

下列何項是流量計之單位?

  • (A) ft 3/hr
  • (B) ft2/hr
  • (C) m 2/hr
  • (D) m 3/hr

正確答案:AD

詳解:流量單位為體積除以時間,如ft3/hr與m3/hr;面積除以時間(ft2/hr、m2/hr)不是。

題號 3-57(複選) 單題頁

下列何者是瓦斯管材料選用原則?

  • (A) 要能承受瓦斯壓力及管外土壓力、荷重及衝擊強度
  • (B) 管內壁粗糙瓦斯流動摩擦阻力大者
  • (C) 易於施工及防止瓦斯漏氣者
  • (D) 價格較便宜易於維護管理者

正確答案:ACD

詳解:瓦斯管材應耐壓耐荷重、易施工防漏、價格便宜易維護;管壁粗糙阻力大者不佳。

題號 3-58(複選) 單題頁

測量管路內之壓力,可使用下列何種儀器?

  • (A) 水柱壓力計
  • (B) 微壓表
  • (C) 水平儀
  • (D) 角度規

正確答案:AB

詳解:管路壓力可用水柱壓力計、微壓表測量;水平儀與角度規不是壓力計。

題號 3-59(複選) 單題頁

下列何種管路配件安裝時應注意管路流體之流向?

  • (A) 逆止閥
  • (B) 閘閥
  • (C) 過濾器
  • (D) 整壓器

正確答案:ACD

詳解:逆止閥、過濾器與整壓器有方向性,須注意流向;閘閥無方向性。

題號 3-60(複選) 單題頁

壓力容器鋼鐵材及非鐵系金屬材料之容許抗拉應力,依壓力容器安全檢查構造標準第五條規定算得之值中之最小值,下列何者錯誤?

  • (A) 常溫時之抗拉強度之最小值之1/4
  • (B) 材料使用溫度時之抗拉強度之1/4
  • (C) 常溫時之降伏點或百分之零點二耐力之最小值之1/2.5
  • (D) 材料用於使用溫度時之降伏點或百分之零點二耐力之1/2.5

正確答案:CD

詳解:降伏點的容許應力取1/1.5,非1/2.5,故C、D敘述錯誤。

題號 3-61(複選) 單題頁

標誌顏色為橙色時,下列何者不是其所表示之意義?

  • (A) 表示警告,用於安全方向導引及警告之底色
  • (B) 施工、養護或交通受阻之警告
  • (C) 表示禁制或警告
  • (D) 表示遵行或公共服務設施之指示

正確答案:ACD

詳解:橙色表示警告(施工、養護或交通受阻),禁制用紅色,遵行指示用綠色或藍色,故A、C、D不是橙色意義。

題號 3-62(複選) 單題頁

下列作業中,何者未適當使用工具?

  • (A) 以管鉗鎖緊螺紋管牙及安全龍頭
  • (B) PE管復圓可使用水管鉗
  • (C) 旋緊機械接頭螺栓之工具為棘輪扳手
  • (D) 削除管口內面的毛邊使用鉸刀

正確答案:AB

詳解:管鉗會損傷牙面與龍頭,PE管復圓不可用水管鉗硬夾;故A、B使用不當。

題號 3-63(複選) 單題頁

基準狀態體積是在以下何種狀態下所計量之體積?

  • (A) 溫度0℃(32℉)
  • (B) 溫度15.56℃(60℉)
  • (C) 絕對壓力1.0356㎏/㎝2(14.73psia)
  • (D) 絕對壓力760㎜Hg(1.033㎏/㎝2)

正確答案:BC

詳解:基準狀態體積為15.56℃(60℉)、絕對壓力14.73psia下的體積。

題號 3-64(複選) 單題頁

依高中壓導管計算公式,流量Q與導管長度L之關係,下列何者錯誤?

  • (A) Q與L的平方根成正比
  • (B) Q與L成正比
  • (C) Q與L的平方根成反比
  • (D) Q與L的平方成反比

正確答案:ABD

詳解:高中壓導管公式Q與√L成反比,故A、B、D錯誤。

題號 3-65(複選) 單題頁

下列何者不是一般天然氣添加臭劑之主要含量?

  • (A) 第三丁基硫醇(TBM)與乙硫醇
  • (B) 四氫塞吩(THT)與乙硫醇
  • (C) 第三丁基硫醇(TBM)與硫化二甲基(DMS)
  • (D) 硫化二甲基(DMS)與乙硫醇

正確答案:ABD

詳解:常見臭劑為TBM、DMS與THT;乙硫醇不是主要含量,故A、B、D不是。

題號 3-66(複選) 單題頁

有關各種閥類之使用方式,下列何者正確?

  • (A) 球閥(ball valve)使用於全開、全閉之場合,其壓力損失小
  • (B) 球型閥(globe valve)使用於調節開度大小用,大都使用整壓站配管,其壓力損失較大
  • (C) 蝶閥(butter-fly valve)因其減小配管空間而大都安裝於套裝整壓站,其開度與流量呈線性關係
  • (D) 針閥(needle valve)使用於安裝壓力計顯示壓力用,亦可用於排氣用

正確答案:ABD

詳解:球閥用於全開全閉且壓損小;球型閥用於調節;針閥用於裝壓力計或排氣;蝶閥開度與流量非線性。

題號 3-67(複選) 單題頁

有關瓦斯附臭劑應具備特性,下列何者正確?

  • (A) 與一般存在的臭味不可太類似,應具有震撼性,可立即明確辨識者
  • (B) 對土壤滲透性要差,以防止臭味四溢
  • (C) 能與天然氣均勻擴散保持一定臭味濃度
  • (D) 應可完全燃燒,燃燒後不會殘留有害或有臭味的物質

正確答案:ACD

詳解:附臭劑應具辨識性、易均勻擴散、可完全燃燒;對土壤滲透性應佳而非差。

題號 3-68(複選) 單題頁

天然氣洩漏警報設備能探測天然氣洩漏,並將有洩漏之訊號向外發出警報,此設備由下列哪些元件構成,再加裝警報裝置後即為天然氣洩漏警報設備之總稱?

  • (A) 偵測器
  • (B) 受信機
  • (C) 中繼器
  • (D) 遮斷閥

正確答案:ABC

詳解:洩漏警報設備由偵測器、受信機與中繼器組成,再加警報裝置;遮斷閥非必要元件。

題號 3-69(複選) 單題頁

從事電銲工作時,必須配戴下列哪些護具?

  • (A) 遮光面罩
  • (B) 皮手套
  • (C) 安全眼鏡
  • (D) 棉紗手套

正確答案:AB

詳解:電銲應戴遮光面罩與皮手套;棉紗手套不耐火花,安全眼鏡不能替代遮光面罩。

題號 3-70(複選) 單題頁

有關防毒面罩吸收罐使用之敘述,下列何者正確?

  • (A) 使用時間無限制
  • (B) 使用時間有限制
  • (C) 對有毒氣體種類有使用限制
  • (D) 對空氣中氣體濃度有限制

正確答案:BCD

詳解:防毒面罩吸收罐有使用時間、毒氣種類及濃度限制。

題號 3-71(複選) 單題頁

有關管路工程施工之作業安全,下列何者正確?

  • (A) 進入工地作業應著工作服、安全帽、安全鞋等防護具
  • (B) 旋轉機器傳動鏈條及砂輪機之護罩,不得鬆動或予拆除
  • (C) 可用手指清除管口或接頭螺紋上之鐵屑雜物
  • (D) 作業場所如有易燃物,應將其移開或隔離後,方可動火作業

正確答案:ABD

詳解:工地須著防護具,護罩不得拆除,動火前須移開易燃物;不可用手清除螺紋鐵屑。

題號 3-72(複選) 單題頁

通常須以惰性氣體來清除管路內之殘存瓦斯,下列何者不屬於惰性氣體?

  • (A) 氮氣
  • (B) 氧氣
  • (C) 空氣
  • (D) 氟氣

正確答案:BC

詳解:氧氣、空氣會助燃,氟氣為強氧化性,均不屬惰性氣體;氮氣為惰性氣體。

題號 3-73(複選) 單題頁

有關天然氣添加嗅劑之規定,下列何者錯誤?

  • (A) 天然氣生產事業應每月將嗅劑種類、濃度提報中央主管機關備查
  • (B) 公用天然氣事業應於每月將嗅劑種類、濃度提報中央主管機關備查
  • (C) 公用天然氣事業供應用戶之天然氣應添加嗅劑
  • (D) 每家公用天然氣事業應添加不同種類之嗅劑

正確答案:ABD

詳解:嗅劑規定並非每月提報備查或要求各公用事業添加不同種類,故A、B、D錯誤。

題號 3-74(複選) 單題頁

下列何者是道路挖掘施工場所應設置之設施?

  • (A) 施工警告標示
  • (B) 安全圍籬
  • (C) 安全錐及安全連桿
  • (D) 公司廣告看板

正確答案:ABC

詳解:道路挖掘須設施工警告標示、安全圍籬、安全錐與連桿;廣告看板非安全設施。

管之加工

題號 4-1 單題頁

有關鑄鐵管切管作業,下列何者錯誤?

  • (A) 注意切管器迴轉面與管軸保持垂直
  • (B) 切斷處前後要用墊木墊穩
  • (C) 以鋼鋸切管時,需注切削油
  • (D) 使用油壓鏈型縮斷切管器切管

正確答案:D

詳解:鑄鐵管質脆,切管應用切管器、鋼鋸等,依官方答案D敘述不正確。

題號 4-2 單題頁

絞牙工作中需隨時加注切削油,主要用意為何?

  • (A) 防止因過熱而損壞螺紋及牙板之損耗
  • (B) 潤滑絞牙器,防止生銹
  • (C) 潤滑螺紋,使其絞好牙後方便鎖上管配件
  • (D) 毫無用意只因前人如此

正確答案:A

詳解:絞牙時加切削油主要目的是冷卻與潤滑,防止過熱損壞螺紋及牙板。

題號 4-3 單題頁

鋼管絞牙作業過程中,不須使用下列何種器材?

  • (A) 絞牙器
  • (B) 管鉸刀
  • (C) 切削油
  • (D) 活動扳手

正確答案:D

詳解:絞牙作業用絞牙器、管鉸刀(去毛邊)與切削油,不需活動扳手。

題號 4-4 單題頁

PE管採用電融接頭接合時,接頭上電融指示針凸出上升時,表示何種意義?

  • (A) 融接未完成
  • (B) 已完成融接
  • (C) 融接接合面不正確
  • (D) 融接角度不正確

正確答案:B

詳解:電融接頭的指示針凸出上升,表示已完成融接。

題號 4-5 單題頁

有關氧、乙炔(C 2H 2)切管,下列何者錯誤?

  • (A) 火口火焰方向與管斷面一致或保持10度左右傾斜
  • (B) 管身與火口距離約10~20㎜
  • (C) 切管順序從管身上方開始
  • (D) 切斷面最好用砂輪磨平

正確答案:C

詳解:氧乙炔切管應由管身側邊或下方起切,非從上方開始,故C錯誤。

題號 4-6 單題頁

於通氣中管線或搶修管線時,宜使用下列何種切管法?

  • (A) 砂輪研磨機切管法
  • (B) 氧乙炔火焰切管法
  • (C) 切管器切管法
  • (D) 電弧切割法

正確答案:C

詳解:通氣中或搶修管線禁用產生火花的切法,以切管器切管最安全。

題號 4-7 單題頁

在有瓦斯流通的情況下,欲進行切管,須注意事項中,下列何者錯誤?

  • (A) 先查明切管位置的瓦斯之流向
  • (B) 切管前務必先行止氣
  • (C) 切管時須注意附近不得有火源及易燃物
  • (D) 單向瓦斯安裝好旁通管後,即可於任何時間施工

正確答案:D

詳解:旁通管安裝後並非任何時間皆可施工,仍須遵守止氣、無火源等規定,故D錯誤。

題號 4-8 單題頁

以鋼鋸鋸切鋼管時之注意事項,下列何者錯誤?

  • (A) 鋸切時宜注意卸去肩部力量
  • (B) 鋸切中,鋸片宜適時添加切削油
  • (C) 鋸刃應向後
  • (D) 鋼管快鋸斷時,不宜用力過大

正確答案:C

詳解:鋼鋸鋸刃應向前(推進時切削),鋸刃向後是錯誤的。

題號 4-9 單題頁

有關使用刮刀耙刮除氧化膜之作業,下列何者錯誤?

  • (A) 不可用砂紙刮除氧化膜
  • (B) 以濕抹布清潔管面
  • (C) 須先量取刮除範圍,並註記
  • (D) 刮除厚度約0.3㎜~0.4㎜

正確答案:D

詳解:刮除PE管氧化膜厚度約0.1至0.2mm,0.3至0.4mm過厚,故D錯誤。

題號 4-10 單題頁

電動絞牙機絞牙後,若套入管件螺紋太鬆,下列何者不是造成原因?

  • (A) 電力不足
  • (B) 絞牙板磨損
  • (C) 對徑疏忽
  • (D) 固鎖桿未旋緊

正確答案:A

詳解:螺紋太鬆多由牙板磨損、對徑疏忽或固鎖桿未鎖緊造成,與電力不足無關。

題號 4-11 單題頁

操作電動絞牙機更換絞牙板時,下列何者錯誤?

  • (A) 各項操作,皆係由待用狀態下作業
  • (B) 欲使絞牙板卡入定位,須扳合調徑桿到適當處
  • (C) 絞牙板計4片,可一次或分四次卡入定位
  • (D) 絞牙板若無法順利卡入或扳不動時,係絞牙板尺寸不合或損壞,須更換

正確答案:D

詳解:絞牙板無法卡入時須先檢查操作,並非一定尺寸不合或損壞,故D過於絕對而錯誤。

題號 4-12 單題頁

利用氧乙炔火焰進行銲接或切割鋼管時,通常調整何種火焰?

  • (A) 還原焰
  • (B) 氧化焰
  • (C) 碳化焰
  • (D) 中性焰

正確答案:D

詳解:氧乙炔銲接或切割通常調整為中性焰,避免氧化或滲碳。

題號 4-13 單題頁

下列哪個部位在管線螺紋接合時,應塗抹合適之瑪蹄脂?

  • (A) 管線內、外部
  • (B) 零件內、外部
  • (C) 外螺紋
  • (D) 內螺紋

正確答案:C

詳解:螺紋接合時,封漏材(瑪蹄脂)塗抹在外螺紋上。

題號 4-14 單題頁

Ø20㎜鋼管螺紋,其每吋長度有多少螺紋數為

  • (A) 10
  • (B) 14
  • (C) 18
  • (D) 22

正確答案:B

詳解:20mm(3/4吋)鋼管螺紋每吋14牙。

題號 4-15 單題頁

有縫鋼管開孔(鑽孔)作業時,其位置宜在

  • (A) 任意位置
  • (B) 銲縫邊
  • (C) 銲縫對邊
  • (D) 銲縫上

正確答案:C

詳解:有縫鋼管開孔應避開銲縫,宜在銲縫對邊。

題號 4-16 單題頁

有關PE管電融接合前之加工,下列何者錯誤?

  • (A) 使用PE刮刀耙刮除PE管欲融接位置之氧化膜
  • (B) 電融完成後,在電融接頭註記開始冷卻時間
  • (C) PE管切斷後,需削除管口毛邊並清潔管表面
  • (D) 使用工業酒精清潔PE管後,在完全揮發前即可裝配

正確答案:D

詳解:用酒精清潔後須待完全揮發才能裝配,故D錯誤。

題號 4-17 單題頁

瓦斯管線加工時,下列何者錯誤?

  • (A) PE管切斷後融接前,其切口須平整,並將表層之氧化膜刮除
  • (B) 使用切管器切管時,其切斷面與管中心線應維持90度
  • (C) PE管通氣中因故被壓扁,可以加熱變軟使其復圓
  • (D) 鑄鐵管以鋼鋸切管時,需注切削油

正確答案:C

詳解:PE管被壓扁後不可加熱使其復圓,應更換受損管段,故C錯誤。

題號 4-18 單題頁

操作電動絞牙機進行絞牙作業,最適當之順序為

  • (A) 絞牙→除毛邊→切斷
  • (B) 切斷→絞牙→除毛邊
  • (C) 切斷→除毛邊→絞牙
  • (D) 絞牙→切斷→除毛邊

正確答案:C

詳解:正確順序是切斷→除毛邊→絞牙。

題號 4-19 單題頁

有關P E管電融接合作業,下列何者正確?

  • (A) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
  • (B) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
  • (C) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
  • (D) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業

正確答案:A

詳解:PE電融接合時須以管固定架固定管體,避免移位;接頭不可浸濕,停電後須重新處理。

題號 4-20 單題頁

具有縱向接頭之鋼管銲接,其管端接頭與縱向接頭之交點位置應維持多少距離?

  • (A) 2倍壁厚
  • (B) 3倍壁厚
  • (C) 4倍壁厚
  • (D) 5倍壁厚

正確答案:D

詳解:縱向接頭銲接,管端接頭與縱向接頭交點應保持5倍壁厚以上距離。

題號 4-21 單題頁

電銲作業點銲時應採用

  • (A) 順時針電銲
  • (B) 逆時針電銲
  • (C) 對稱象限電銲
  • (D) 任意方向均可

正確答案:C

詳解:點銲採對稱象限電銲,以平衡熱應力、減少變形。

題號 4-22 單題頁

同管徑之鋼管,做分歧連接時,主管開孔大小應依何種尺寸來落樣?

  • (A) 管內徑減管厚的一半
  • (B) 管內徑加管厚的一半
  • (C) 管外徑
  • (D) 管內徑

正確答案:D

詳解:同管徑分歧連接,主管開孔以管內徑落樣。

題號 4-23 單題頁

下列敘述何者錯誤?

  • (A) 鋼管開孔分接作業時,以管內徑落樣
  • (B) 鋼管開孔分接作業時,需按其厚度,調整火焰長度,並依畫線切割
  • (C) 鋼管開孔分接作業時,以不在銲縫為原則
  • (D) 鋼管開孔分接作業時,需按其內徑,調整火焰長度,並依畫線切割

正確答案:D

詳解:開孔以內徑落樣,D「按內徑調整火焰長度」錯誤;應按厚度調整。

題號 4-24 單題頁

鋼管之厚度表示法可採用

  • (A) Sch. No.
  • (B) ㎝
  • (C) ㎏
  • (D) ㎏/㎝2

正確答案:A

詳解:鋼管厚度以Schedule No.(管表號)表示。

題號 4-25 單題頁

使用氧乙炔火焰切割鋼管時,下列何項目風險最高?

  • (A) 管內有甲烷氣體
  • (B) 管內有惰性氣體
  • (C) 管內有氮氣體
  • (D) 管內有空氣

正確答案:A

詳解:管內有甲烷等可燃氣體時使用氧乙炔切割,易發生爆炸,風險最高。

題號 4-26 單題頁

鑄鐵管利用機械接頭作小角度之偏角時,應先按正常直線方向施作,需旋緊螺栓至第幾次後,才能進行小偏角操作?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:機械接頭小角度偏角,應先旋緊螺栓至第2次後再進行偏角操作。

題號 4-27 單題頁

配管施工時,若管溝邊遇到電桿,不得緊鄰其旁挖掘,必須至少保持多少公尺距離,並以潛遁方式處理?

  • (A) 0.7
  • (B) 0.8
  • (C) 0.9
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:管溝遇電桿不得緊鄰挖掘,須至少保持1公尺距離並潛遁處理。

題號 4-28 單題頁

以白鐵管件之供給丁字分接作業時,供給丁字之出口應裝接

  • (A) 短接
  • (B) 彎頭
  • (C) 彎管
  • (D) 接頭

正確答案:C

詳解:白鐵管件丁字分接,供給丁字出口應裝接彎管。

題號 4-29 單題頁

高層建築物之配管立管,在建築技術規則中規定,消防、瓦斯等配管之層間變位為

  • (A) 百分之一
  • (B) 百分之二
  • (C) 百分之三
  • (D) 百分之四

正確答案:A

詳解:建築技術規則規定,消防、瓦斯等配管層間變位為1/100(百分之一)。

題號 4-30 單題頁

燃氣設備之供氣管路埋設於建築基地之室外引進管,其埋設深度不得小於

  • (A) 10㎝
  • (B) 15㎝
  • (C) 20㎝
  • (D) 30㎝

正確答案:D

詳解:室外引進管埋設深度不得小於30公分。

題號 4-31 單題頁

鑄鐵管鑽孔位置之選擇,與下列何項無關?

  • (A) 管的強度
  • (B) 機械接頭位置
  • (C) 預定切管分接位置
  • (D) 埋管坡度

正確答案:D

詳解:鑽孔位置選擇與管強度、接頭位置、切管分接位置有關,與埋管坡度無關。

題號 4-32 單題頁

鍍鋅鋼管絞牙後其螺紋錐度為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/50
  • (C) 1/32
  • (D) 1/16

正確答案:D

詳解:鍍鋅鋼管絞牙後螺紋錐度為1/16。

題號 4-33 單題頁

以刮刀耙刮除PE管氧化膜作業時,下列何者錯誤?

  • (A) 用鋼捲尺量取欲刮除部分,以簽字筆繪妥範圍
  • (B) 應順著管軸方向,將欲融接部分或管端表面氧化膜刮除
  • (C) 必須將註記筆跡完全刮乾淨
  • (D) 刮除氧化膜時,刮刀耙必須與管軸垂直

正確答案:D

詳解:刮除PE管氧化膜應順管軸方向,刮刀與管軸平行,故D錯誤。

題號 4-34 單題頁

使用螺桿擠壓式PE管止氣夾止氣作業時,下列何者錯誤?

  • (A) 確認安全止擋設定於該PE管之口徑處
  • (B) 安裝止氣夾時,將整座止氣夾裝入欲止氣處,須注意保持水平、穩定
  • (C) 止氣作業中,應猛力旋轉下壓,以便儘速將PE管夾扁止氣
  • (D) 夾扁處之PE管必須包紮15公分長之PVC膠帶,防範日後在同一位置再度壓扁止氣

正確答案:C

詳解:止氣夾應緩慢旋轉夾扁,猛力下壓會損傷管材,故C錯誤。

題號 4-35 單題頁

鑽孔直徑愈大,鑽孔機速度要

  • (A) 愈快
  • (B) 愈慢
  • (C) 只要調整鑽頭下降速度
  • (D) 不必麻煩調整

正確答案:B

詳解:鑽孔直徑愈大,轉速要愈慢,以免過熱與鑽頭損壞。

題號 4-36 單題頁

有關使用切管器切斷鍍鋅鋼管作業之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 使用切管器切管時,其切斷面與管軸之交角應為90度
  • (B) 管將切斷前,可使切管器向左右扳扭或將管子敲落
  • (C) 鍍鋅鋼管切管時,必需使用夾管器(管虎鉗)加以固定
  • (D) 管切斷後,管口之毛邊應使用管絞刀清理之

正確答案:B

詳解:切管器切到將斷時不可左右扳扭或敲落,會造成管口毛邊變形,故B錯誤。

題號 4-37 單題頁

鋼管切斷作業時,直立式夾管虎鉗把手需放到下列何處,以免傷及作業者?

  • (A) 作業者同邊
  • (B) 作業者對邊
  • (C) 任意位置
  • (D) 中間位置

正確答案:B

詳解:直立式夾管虎鉗把手應放到作業者對邊,以免傷及作業者。

題號 4-38 單題頁

Ø100×50單口套管分歧,其切斷長度應為多少公分?

  • (A) 7
  • (B) 8
  • (C) 9
  • (D) 10

正確答案:A

詳解:Ø100×50單口套管分歧,切斷長度為7公分。

題號 4-39 單題頁

絞牙作業時,自夾管器伸出之管端長約多少㎜較便於操作?

  • (A) 150
  • (B) 250
  • (C) 300
  • (D) 350

正確答案:A

詳解:絞牙時自夾管器伸出之管端長約150mm較便於操作。

題號 4-40 單題頁

鋼管切斷時,不宜使用何種工具?

  • (A) 切管器
  • (B) 菱形鑿
  • (C) 鋼鋸
  • (D) 氧乙炔切割器

正確答案:B

詳解:菱形鑿用於挖槽或鑿削,不宜用於鋼管切斷。

題號 4-41 單題頁

銜接熱水器之安全球閥,應距樓板面多少公分為原則?

  • (A) 30
  • (B) 60
  • (C) 90
  • (D) 120

正確答案:C

詳解:銜接熱水器之安全球閥應距樓板面約90公分。

題號 4-42 單題頁

以Ø150㎜鑄鐵管分歧接續Ø65㎜表外管,應以下列何種方式施作?

  • (A) 鑽孔異丁及異徑接頭
  • (B) 切管接單口套管
  • (C) 鑽孔正丁及異徑接頭
  • (D) 切管接乙字管

正確答案:B

詳解:Ø150mm鑄鐵管分歧接Ø65mm表外管,應切管接單口套管。

題號 4-43 單題頁

瓦斯管於主管開孔前應先放樣畫線,若以氣體切割時應在

  • (A) 線上
  • (B) 線外2~3㎜
  • (C) 線內2~3㎜
  • (D) 線另側切割

正確答案:C

詳解:氣體切割須在線內2至3mm,預留切口與磨整餘量。

題號 4-44 單題頁

有關瓦斯鍍鋅鋼管加工作業,下列何者正確?

  • (A) 絞牙器之螺模於絞牙操作中,注入切削油,是有助於防範螺紋受損傷
  • (B) 在管的同一位置,以管鉗絞緊管體,則管表面受損後,會阻礙瓦斯的流動,宜特加注意
  • (C) 通常絞牙時,須多絞2~3牙,此乃為保護螺紋之用
  • (D) 於螺紋部位,須塗抹封漏材,但此封漏材應塗抹在內螺紋

正確答案:A

詳解:絞牙時注入切削油有助於防範螺紋受損傷;其餘項目敘述不正確。

題號 4-45 單題頁

用切管器切斷鍍鋅鋼管,其端面會向內彎而起毛邊,使管之內徑變小,故必須以下列何種工具清除毛邊?

  • (A) 噴燈
  • (B) 鉸刀
  • (C) 擴管器
  • (D) 切管刀

正確答案:B

詳解:切管器切斷後端面向內彎起毛邊,須用鉸刀清除。

題號 4-46 單題頁

配置低壓瓦斯管線時,會按照坡度於低點處施作取水器,並在取水器攝水管頂端上設置「鐘型管帽」,無論施工或維護保養後,「鐘型管帽」內需使用下列何種材料填塞?

  • (A) 瑪蹄脂
  • (B) 止洩膏
  • (C) 黃油
  • (D) AB膠

正確答案:C

詳解:取水器攝水管頂端鐘型管帽內須以黃油填塞,防止污水侵入且便於日後拆卸。

題號 4-47 單題頁

使用絞牙機時,應予冷卻絞牙部位,通常其自動循環之冷卻油料為

  • (A) 柴油
  • (B) 煤油
  • (C) 蒸餾油
  • (D) 切削油

正確答案:D

詳解:電動絞牙機自動循環的冷卻油料為切削油。

題號 4-48 單題頁

鋼管彎曲時,其彎曲長度(伸長率不計)與下列何者有關?

  • (A) 彎曲之管厚度
  • (B) 彎曲之管徑
  • (C) 彎曲半徑
  • (D) 彎曲力量

正確答案:C

詳解:鋼管彎曲長度與彎曲半徑及角度有關,與彎曲半徑成正比。

題號 4-49 單題頁

使用氧乙炔進行氣切作業時,下列何者錯誤?

  • (A) 應留置專用扳手於容器閥柄上,以備緊急時遮斷氣源
  • (B) 容器閥、接頭、調整器、配管口應清除油類及塵埃
  • (C) 搬運氧乙炔鋼瓶容器時,應禁止在地面滾動或撞擊
  • (D) 為防止傾倒撞擊之危險,氧乙炔鋼瓶可平躺於地面上使用

正確答案:D

詳解:氧乙炔氣鋼瓶應直立固定使用,不得平躺於地面,故D錯誤。

題號 4-50 單題頁

使用乙炔熔接裝置從事金屬之熔接、熔斷或加熱作業時,下列何者錯誤?

  • (A) 乙炔壓力不得超過表壓力每平方公分1.3公斤以上
  • (B) 使用溶解乙炔之氣體集合熔接裝置之配管及其附屬器具,應使用含銅百分之七十以上之銅合金製品
  • (C) 使用肥皂水等安全方法,測試乙炔熔接裝置是否漏洩
  • (D) 為防止氧氣背壓過高、氧氣逆流及回火造成危險,應於主管及分歧管設置安全器

正確答案:B

詳解:乙炔裝置之配管不得使用含銅70%以上的銅合金,會生爆炸性乙炔銅,故B錯誤。

題號 4-51 單題頁

研磨機之研磨輪破裂,碎片飛出造成勞工受傷之災害,屬於下列何種類型之災害?

  • (A) 物體破裂
  • (B) 被撞
  • (C) 與有害物接觸
  • (D) 物體飛落

正確答案:D

詳解:砂輪破裂碎片飛出打傷人,災害類型為物體飛落。

題號 4-52 單題頁

下列何項不是銲接作業可能造成之傷害?

  • (A) 高週波之噪音,造成聽力受損
  • (B) 輻射紫外線,造成眼睛或皮膚灼傷
  • (C) 電銲時產生之氣體,造成呼吸困難
  • (D) 高溫之工作件或銲條,造成燙傷

正確答案:A

詳解:銲接傷害為紫外線灼傷、氣體呼吸困難、燙傷;高週波噪音導致聽力受損不是。

題號 4-53 單題頁

下列何者不是防止銲件因熱應力產生變形或殘留應力之銲接法?

  • (A) 對稱象限銲法
  • (B) 跳銲法
  • (C) 後退銲法
  • (D) 前進銲法

正確答案:D

詳解:防變形銲法有對稱象限、跳銲及後退銲法;前進銲法會累積熱應力。

題號 4-54 單題頁

鑄鐵管以螺栓壓圈式機械接頭接合前,下列何者不需以植物性潤滑油潤滑?

  • (A) 插口外面
  • (B) 承口內面
  • (C) 壓圈
  • (D) 橡膠圈

正確答案:C

詳解:壓圈為金屬件,不需潤滑;插口、承口與橡膠圈才需潤滑。

題號 4-55 單題頁

PE管切管作業,欲截取使用之管段,其截取長度為

  • (A) 小於該管外徑之5倍至多為30㎝
  • (B) 大於該管外徑之5倍至少30㎝以上
  • (C) 30㎝左右
  • (D) 該管外徑之5倍

正確答案:B

詳解:PE管截取長度須大於管外徑5倍並至少30公分,以便夾持與施工。

題號 4-56 單題頁

鑄鐵管鑽孔分接時,鑽孔位置與切斷管面、接頭、凸緣或既有孔位應保持距離為

  • (A) 大於2倍管徑的距離且至少30㎝以上
  • (B) 小於2倍管徑的距離且至多30㎝
  • (C) 大約30㎝
  • (D) 大約2倍管徑

正確答案:A

詳解:鑄鐵管鑽孔位置與切斷面、接頭、凸緣或既有孔應保持大於2倍管徑且至少30公分距離。

題號 4-57 單題頁

Ø20㎜鋼管螺紋接合作業時,其絞牙螺紋數為多少牙?

  • (A) 9
  • (B) 11
  • (C) 13
  • (D) 15

正確答案:B

詳解:依官方答案,Ø20mm鋼管螺紋接合之絞牙長度約為11牙。

題號 4-58(複選) 單題頁

氧乙炔氣切割作業時,如發生回火現象,下列哪些不是首先應處理之動作?

  • (A) 切斷氧氣
  • (B) 切斷乙炔氣
  • (C) 調整氧氣壓力
  • (D) 調整乙炔壓力

正確答案:BCD

詳解:回火時應先切斷氧氣再切斷乙炔,避免助燃;調整氣壓並非首要動作。

題號 4-59(複選) 單題頁

使用氧乙炔氣銲設備時,下列動作何者正確?

  • (A) 欲檢查是否漏氣可使用肥皂泡沫
  • (B) 應使用氣瓶專用扳手打開氣瓶
  • (C) 使用打火機直接點火
  • (D) 依據切割管厚選擇適當號數之火口

正確答案:ABD

詳解:應以肥皂泡沫檢漏、用專用扳手開氣瓶、依管厚選火口;不可用打火機點火。

題號 4-60(複選) 單題頁

有關絞牙作業,下列何者錯誤?

  • (A) 絞牙器之螺模於絞牙操作中,注入切削油,是有助於防範螺紋受損傷
  • (B) 在管的同一位置,以管鉗絞緊管體,則管表面受損後,會阻礙瓦斯的流動,宜特加注意
  • (C) 通常絞牙時,須多絞2~3牙,此乃為保護螺紋之用
  • (D) 於螺紋部位,須塗抹封漏材,但此封漏材應塗抹在內螺紋

正確答案:BCD

詳解:絞牙時需多絞2至3牙保護螺紋?此敘述不正確;管鉗夾持與塗封漏材位置亦有誤。

題號 4-61(複選) 單題頁

有關PE管之缺點,下列何者正確?

  • (A) 較不耐重壓,重壓時容易產生變形,減少瓦斯通過量
  • (B) 埋設暗管較易被挖損
  • (C) 具可撓性,配管遇障礙物時可隨意彎曲,節省管件
  • (D) 大尺寸的PE融接用具及電融管件冷卻時間較長,影響配管速度

正確答案:ABD

詳解:PE管不耐重壓、埋暗管易被挖損、融接用具冷卻時間長;可撓性是優點。

題號 4-62(複選) 單題頁

有關PE管施工,下列何者正確?

  • (A) 可用膠合劑接合
  • (B) 可用熱融接合
  • (C) 容許小幅度之彎曲
  • (D) 可用電融接合

正確答案:BCD

詳解:PE管不可用膠合劑,可用熱融與電融接合,並容許小幅度彎曲。

題號 4-63(複選) 單題頁

有關減少銲接物變形之方法,下列何者正確?

  • (A) 預留收縮角度
  • (B) 使用夾具
  • (C) 邊銲接邊沖水冷卻
  • (D) 增加銲道次數

正確答案:AB

詳解:預留收縮角度與使用夾具可減少變形;冷水急冷或增加道次反增加應力。

題號 4-64(複選) 單題頁

一般電動絞牙機可對鋼管進行下列哪些加工作業?

  • (A) 切斷
  • (B) 導角
  • (C) 絞牙
  • (D) 去內毛邊

正確答案:ACD

詳解:電動絞牙機可進行切斷、絞牙與去內毛邊;導角非其功能。

題號 4-65(複選) 單題頁

PE管進行電融接合時,有關PE管之加工項目,下列何者正確?

  • (A) 均勻刮除PE管接合處表面氧化膜
  • (B) PE管接合處用酒精擦拭後立即插入電融接頭,以保持清潔效果
  • (C) PE管插入電融接頭後再做插入記號
  • (D) ∮32PE管電融完成後須等待10分鐘冷卻

正確答案:AD

詳解:PE管接合面須均勻刮除氧化膜,∮32管電融完成後依規定須冷卻;酒精擦拭後須待揮發才插入。

題號 4-66(複選) 單題頁

使用氣銲設備,點火及關閉時,氧氣及乙炔氣之正確開關順序為何?

  • (A) 點火時先開氧氣
  • (B) 點火時先開乙炔氣
  • (C) 關閉時先關氧氣
  • (D) 關閉時先關乙炔氣

正確答案:BD

詳解:氣銲點火時先開乙炔再開氧氣,關閉時先關乙炔再關氧氣。

題號 4-67(複選) 單題頁

有關氣銲設備,下列何者正確?

  • (A) 氧氣導管接頭為右螺紋
  • (B) 乙炔氣導管接頭為右螺紋
  • (C) 氧氣導管接頭為左螺紋
  • (D) 乙炔氣導管接頭為左螺紋

正確答案:AD

詳解:氧氣導管接頭為右螺紋,乙炔導管接頭為左螺紋,以防誤接。

題號 4-68(複選) 單題頁

氧乙炔特性是

  • (A) 可燃氣體
  • (B) 火燄溫度3200℃
  • (C) 惰性氣體
  • (D) 切割使用乙炔壓力0.2~0.5㎏/㎝2

正確答案:ABD

詳解:氧乙炔為可燃氣體,火燄溫度約3200℃,切割用乙炔壓力約0.2至0.5kg/cm2。

題號 4-69(複選) 單題頁

高壓鋼管不停氣開孔前置作業須先裝置

  • (A) 鑽孔機
  • (B) 開孔位置加強板
  • (C) 球閥開關
  • (D) 分歧丁字

正確答案:ABC

詳解:高壓鋼管不停氣開孔前須先裝置鑽孔機、開孔位置加強板與球閥開關。

題號 4-70(複選) 單題頁

Ø40鍍鋅鋼管使用電動絞牙機絞牙須注意

  • (A) 最少分2次絞牙
  • (B) 1次絞牙
  • (C) 冷卻油是否正常
  • (D) 螺紋數量

正確答案:ACD

詳解:Ø40鍍鋅鋼管絞牙須分次絞牙,並注意冷卻油及螺紋數量。

題號 4-71(複選) 單題頁

有關PE管之優點,下列何者正確?

  • (A) 耐腐蝕性強
  • (B) 耐候性佳
  • (C) 電絕緣性佳
  • (D) PE管材具延展性及可撓性,適合於淺埋

正確答案:ABC

詳解:PE管耐腐蝕、耐候性佳、電絕緣佳,且具延展性及可撓性,適合淺埋。

題號 4-72(複選) 單題頁

瓦斯用鑄鐵管容許鑽孔孔徑之大小,與下列何種因素無關?

  • (A) 管內瓦斯壓力
  • (B) 鑽頭大小
  • (C) 鑄鐵管管徑
  • (D) 鑽孔者技能水準

正確答案:AD

詳解:鑽孔孔徑大小與管內瓦斯壓力、鑽孔者技能無關,而與鑄鐵管管徑及鑽頭大小有關。

題號 4-73(複選) 單題頁

有關管螺紋之敘述,下列何者正確?

  • (A) 錐度螺紋簡稱PT
  • (B) 平行螺紋簡稱PF
  • (C) 六角螺帽為錐度螺紋
  • (D) 鍍鋅管件均為平行螺紋

正確答案:AB

詳解:錐度螺紋簡稱PT,平行螺紋簡稱PF;六角螺帽為平行螺紋,鍍鋅管件有錐度螺紋。

題號 4-74(複選) 單題頁

電動絞牙機絞牙時,造成崩牙現象之原因為何?

  • (A) 絞牙板鈍化不銳利
  • (B) 缺乏切削油冷卻
  • (C) 調徑太小,一次絞牙過深
  • (D) 絞牙板太過銳利

正確答案:ABC

詳解:崩牙原因為絞牙板鈍、缺乏切削油及調徑太小一次絞牙過深;絞牙板銳利不是原因。

題號 4-75(複選) 單題頁

操作電動絞牙機進行絞牙作業時,下列何者錯誤?

  • (A) 上管時,使管伸出前盤面12~15㎝後夾緊管
  • (B) 進台時,逆時鐘旋轉把手
  • (C) 退台時,順時鐘旋轉把手
  • (D) 下管時,旋鬆兩個支撐爪盤,取走絞牙機上之管,恢復待用狀態

正確答案:BC

詳解:進台應順時針、退台逆時針,B、C與此相反而錯誤。

題號 4-76(複選) 單題頁

使用砂輪切斷機切管時,下列何者操作錯誤?

  • (A) 可由砂輪側面研磨
  • (B) 操作人員不可正對切割線上
  • (C) 操作人員應戴護目鏡
  • (D) 當砂輪嚙入管時,應加大壓入力量,可加速切管

正確答案:AD

詳解:砂輪側面不可研磨,嚙入管時不可加大壓力,故A、D錯誤。

題號 4-77(複選) 單題頁

氣銲(乙炔熔接)其混合氣體之種類為

  • (A) 氫氣
  • (B) 氧氣
  • (C) 氟氣
  • (D) 乙炔氣

正確答案:BD

詳解:氣銲(乙炔熔接)之混合氣體為氧氣與乙炔氣。

題號 4-78(複選) 單題頁

瓦斯管路鍍鋅鋼管切管後若不削除其毛邊,下列何者錯誤?

  • (A) 易漏氣
  • (B) 接合不直
  • (C) 接合不良
  • (D) 壓力損失

正確答案:ABC

詳解:不削毛邊主要造成壓力損失與流量降低;漏氣、接合不直、不良並非直接結果,故A、B、C錯誤。

題號 4-79(複選) 單題頁

鋼管彎曲時,其彎曲長度(伸長率不計)與下列何者無關?

  • (A) 彎曲之管厚度
  • (B) 彎曲之管徑
  • (C) 彎曲半徑
  • (D) 彎曲力量

正確答案:ABD

詳解:彎曲長度與管徑、管厚度及彎曲力量無關,與彎曲半徑和角度有關。

題號 4-80(複選) 單題頁

以螺栓壓圈式機械接頭接合鑄鐵管時,下列注意事項何者正確?

  • (A) 橡膠圈插入承口內固定位置,應保持插口外面承口內面間隙均等
  • (B) 承口螺栓孔之一,應在正下方位置
  • (C) 旋緊螺栓,需上下左右對角平均至少巡迴3次旋緊
  • (D) 螺栓旋緊應使用扭力扳手確認扭力

正確答案:ACD

詳解:橡膠圈位置須均等、螺栓對角平均旋緊並用扭力扳手確認;螺栓孔位置無須在正下方。

題號 4-81(複選) 單題頁

有關電動絞牙機操作前準備作業,下列何者正確?

  • (A) 操作者衣著不得寬鬆,袖口不得懸垂及不得配帶領帶、鍊條等飾物,如長髮者必須束髮
  • (B) 操作空間之地面必須保持清潔與乾燥
  • (C) 操作前必須確認絞牙機放置穩固及正確連接電源
  • (D) 將鋼管夾緊於前座夾管器時,不可以露出前座夾管器,避免絞牙時產生碰撞損壞機器

正確答案:ABC

詳解:操作前須整理衣著、保持地面乾燥、確認機台穩固;夾管時管端須伸出夾管器。

題號 4-82(複選) 單題頁

操作電動絞牙機時,下列何者正確?

  • (A) 確認鋼管夾緊後,開啟絞牙機電源試運轉,檢視鋼管穩定旋轉、無晃動,且切削油出油量充足,須確認運轉正常再開始絞牙
  • (B) 操作切管時,切管器之兩導輪必須緊靠鋼管
  • (C) 避免油汙及鐵屑影響工作,應戴棉紗手套操作電動絞牙機
  • (D) 絞牙機運轉時,應保持注意力,機器運轉中不得離開

正確答案:ABD

詳解:試運轉確認正常再絞牙,切管導輪靠緊鋼管,運轉中不得離開;不可戴棉紗手套(會捲入)。

題號 4-83(複選) 單題頁

電動絞牙機操作後,下列何者正確?

  • (A) 絞牙後,不應立即接觸牙刀或清理鐵屑
  • (B) 可將切斷之短管堆積在鐵屑槽內
  • (C) 絞牙機於關機後未停止轉動前,不得拆卸管材或清理絞牙機
  • (D) 連續絞牙時應檢人須適時清理鐵屑,避免阻礙絞牙機操作或造成意外

正確答案:ACD

詳解:絞牙後不可立即碰牙刀、停止轉動前不可拆卸,並須適時清理鐵屑;短管不可堆積於槽內。

題號 4-84(複選) 單題頁

依據本、支管及供給管之管徑大小,本、支管分接時,下列哪些為常見之分接方式?

  • (A) 夾口供丁
  • (B) 單口套管
  • (C) 丁字管
  • (D) Y型管

正確答案:ABC

詳解:本支管分接常用夾口供丁、單口套管及丁字管。

管路裝配

題號 5-1 單題頁

為使高層建物之用戶不致因瓦斯壓力上昇過大,而無法正常使用瓦斯,需在適當處所設置

  • (A) 球形閥
  • (B) 閘閥
  • (C) 減壓閥
  • (D) 止回閥

正確答案:C

詳解:高層建物底層壓力易因高差而升高,須設減壓閥使用戶端壓力正常。

題號 5-2 單題頁

瓦斯管應與避雷設備(避雷導線、接地極、埋設地線)需相距多少公尺以上,但避雷導線與瓦斯管間有靜電隔離者,不在此限?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:瓦斯管與避雷設備須相距1公尺以上,以免雷擊電流影響;有靜電隔離者除外。

題號 5-3 單題頁

供給管應從本支管成直角方向分歧引出,如以供給丁字分歧作業時,(面向用戶房屋方向為準)彎管應裝設在供給丁字的哪一側?

  • (A) 左側
  • (B) 右側
  • (C) 上側
  • (D) 沒有規定

正確答案:B

詳解:供給丁字分歧時,彎管依規定裝設在面向用戶房屋方向的右側。

題號 5-4 單題頁

有關瓦斯表施工之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 瓦斯表安裝位置以室外為原則
  • (B) 瓦斯表與電表、電開關、插座應相距15公分以上
  • (C) 瓦斯計量表之高度,以上緣距樓地板面210公分為原則
  • (D) 集體表位施作,應作適當標示,以利抄表、維修作業

正確答案:C

詳解:瓦斯計量表高度規定不是210公分,上緣離樓地板面約180公分,故C錯誤。

題號 5-5 單題頁

有關安裝瓦斯龍頭作業,下列何者錯誤?

  • (A) 以高於爐台面7公分為原則
  • (B) 接熱水器之球閥,以距離地板面90公分為原則
  • (C) 接合台爐與龍頭之橡膠管長度,以3公尺內為原則
  • (D) 安裝瓦斯龍頭時,應使用固定扳手或活動扳手

正確答案:C

詳解:台爐與龍頭間橡膠管長度不得超過1.8公尺,3公尺過長,故C錯誤。

題號 5-6 單題頁

有關鑄鐵管路裝配,下列何者錯誤?

  • (A) 下管前不論直管或管件,應做鎚打音響檢查
  • (B) 機械接頭不得偏角裝配
  • (C) 單口套管之開口以向上為原則
  • (D) 有鑄字之管面(指管件)需向上

正確答案:B

詳解:鑄鐵管機械接頭可作小角度偏角裝配,因其具可撓性,故B錯誤。

題號 5-7 單題頁

下列何者不是防止管線不均勻沉陷之方法?

  • (A) 使用不鏽鋼可撓管吸收變位
  • (B) 使用伸縮接頭吸收變位
  • (C) 使用橡膠軟管吸收變位
  • (D) 以彎管組合方式之可撓式配管吸收變位

正確答案:C

詳解:橡膠軟管易老化、不耐壓,不是防止管線不均勻沉陷之方法。

題號 5-8 單題頁

瓦斯管路裝配,必須有適當之坡度以利排水,高中壓管路之坡度為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/200
  • (C) 1/300
  • (D) 1/500

正確答案:D

詳解:依官方答案,高中壓瓦斯管路排水坡度為1/500。

題號 5-9 單題頁

瓦斯管路裝配,必須有適當之坡度以利排水,低壓本支管及表外管管路之坡度為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/200
  • (C) 1/300
  • (D) 1/500

正確答案:C

詳解:低壓本支管及表外管管路坡度為1/300。

題號 5-10 單題頁

瓦斯管路裝配,必須有適當之坡度以利排水,表內管管路之坡度為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/200
  • (C) 1/300
  • (D) 1/500

正確答案:A

詳解:表內管管路坡度為1/100。

題號 5-11 單題頁

有關瓦斯管路安裝取水器之敘述,下列何者正確?

  • (A) 管線皆朝向取水器降低
  • (B) 管線皆朝向取水器升高
  • (C) 取水器之中心線應與管中心線同高
  • (D) 取水器的立管管端可裝接一般管帽

正確答案:A

詳解:管線皆朝向取水器降低,使冷凝水流入取水器排出。

題號 5-12 單題頁

依據建築技術規則,燃氣用具連接供氣管路橡皮管長度不得超過多少公尺?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.8
  • (C) 2.0
  • (D) 2.8

正確答案:B

詳解:依建築技術規則,燃氣用具連接供氣管路之橡皮管長度不得超過1.8公尺。

題號 5-13 單題頁

配管之長期容許應力度是指

  • (A) 自重
  • (B) 自重+內壓力
  • (C) 自重+內壓力+地震荷重
  • (D) 自重+內壓力+風荷重

正確答案:B

詳解:長期容許應力度指管路自重與內壓力共同作用下的容許應力。

題號 5-14 單題頁

銲口對銲銜接管線常使用的工具為

  • (A) 油尺規
  • (B) 三角規
  • (C) 測厚規
  • (D) 量隙規

正確答案:D

詳解:對銲接口間隙以量隙規檢查。

題號 5-15 單題頁

兩鋼管不良對銲通常最怕產生

  • (A) 拉力
  • (B) 彎曲力
  • (C) 剪應力
  • (D) 膨脹力

正確答案:C

詳解:銲口不良對接通常最怕管體受剪應力,而造成接合破壞。

題號 5-16 單題頁

操作時,環應力(Hoop Stresses)達降伏強度30%以上輸配氣管線須作強度試驗,按ANSI B31.8標準,在一級地區用水或空氣加壓至最大操作壓力之多少倍?

  • (A) 0.8
  • (B) 0.9
  • (C) 1
  • (D) 1.1

正確答案:D

詳解:ANSI B31.8一級地區強度試驗,用水或空氣加壓至最大操作壓力的1.1倍。

題號 5-17 單題頁

鑄鐵管配管時,陡坡道路裝配承口應

  • (A) 上方向下方施作
  • (B) 下方向上方施作
  • (C) 上、下方同時施作
  • (D) 不需考量

正確答案:B

詳解:陡坡道路裝配承口,應由下方向上方施作,避免管件滑落。

題號 5-18 單題頁

有關管路裝配作業,下列何者為正確做法?

  • (A) 首次施工即合格
  • (B) 經檢驗不合格後再修正
  • (C) 經運轉發現有問題後再改善
  • (D) 故障後再修護

正確答案:A

詳解:管路裝配應求首次施工即合格,不可靠事後修正。

題號 5-19 單題頁

進入高樓建築物內之管線,吸收因地面不均勻沉陷之變位,防止管線斷裂,宜使用下列何種管材?

  • (A) 鍍鋅鋼管
  • (B) PVC管
  • (C) 鑄鐵管
  • (D) 不鏽鋼可撓性管

正確答案:D

詳解:不鏽鋼可撓性管可吸收地面不均勻沉陷變位,防止管線斷裂。

題號 5-20 單題頁

PE管電融接頭內中間擋片可以用平鑿去除,即成為可滑動之套管,此套管應放置於兩P E管管端之正中央位置,其間距不得大於多少公分?

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:PE電融管件中間擋片去除成套管時,兩管端間距不得大於1公分。

題號 5-21 單題頁

有關瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列何者錯誤?

  • (A) 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長
  • (B) 可撓性配管方式有LOOP彎管方式及伸縮接頭方式
  • (C) 可撓性配管主要目的為吸收熱應力,導管之伸縮有足夠之空間可容納,故橋樑之桁架必須有足夠空間
  • (D) 埋設管立上時,通常以設定埋設部分為固定支點計算應力之大小

正確答案:A

詳解:橋樑附掛管徑越大,支距反而越短,支距越長錯誤,故A錯誤。

題號 5-22 單題頁

瓦斯表位配管之試驗口係為以下何者之用?

  • (A) 表內管排氣用
  • (B) 與表前球閥對稱用
  • (C) 備將來分歧接出用
  • (D) 試驗氣量計及量取壓力用

正確答案:D

詳解:表位配管試驗口用於試驗氣量計及量取壓力。

題號 5-23 單題頁

管路裝配作業中,下列何者不須要符合施工規範之要求?

  • (A) 材質及尺寸
  • (B) 施工方法
  • (C) 檢驗及測試
  • (D) 成本及利潤

正確答案:D

詳解:成本及利潤屬商務考量,不須符合施工規範;材質、方法與檢驗須符合。

題號 5-24 單題頁

管路裝配前整修管溝時,下列何者錯誤?

  • (A) 除去管溝內之堅硬物
  • (B) 地盤軟弱處墊以磚塊
  • (C) 抽乾管溝內之積水
  • (D) 考慮管路裝配坡度

正確答案:B

詳解:地盤軟弱處不可墊磚塊,應以砂石等均勻夯實,故B錯誤。

題號 5-25 單題頁

下列何者不是吸收不均勻沉陷之配管方式?

  • (A) 使用不鏽鋼可撓管
  • (B) 以彎管組合方式配管
  • (C) 將引入管以水泥固定住
  • (D) 使用PE管配管吸收變位

正確答案:C

詳解:將引入管用水泥固定住無法吸收變位,反而易被拉斷。

題號 5-26 單題頁

80㎜之瓦斯支管,以夾口供丁分歧,最大可配管口徑為何

  • (A) 20㎜
  • (B) 25㎜
  • (C) 40㎜
  • (D) 50㎜

正確答案:D

詳解:依官方答案,80mm支管以夾口供丁分歧,最大可配管口徑為50mm。

題號 5-27 單題頁

由管徑100㎜鑄鐵管分接管徑40㎜瓦斯管,分歧時先安裝之管件為

  • (A) 彎頭
  • (B) 夾口
  • (C) 單孔套管
  • (D) 供給丁字

正確答案:C

詳解:依官方答案,100mm鑄鐵管分接40mm管,先安裝單孔套管。

題號 5-28 單題頁

瓦斯配管應從溝底通過,並距溝底多少公分以上?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:瓦斯配管應從溝底通過,距溝底至少10公分以上。

題號 5-29 單題頁

安裝熱水鍋爐之安全球閥,應以距樓板面多少公分為原則?

  • (A) 20
  • (B) 50
  • (C) 90
  • (D) 150

正確答案:A

詳解:依官方答案,熱水鍋爐安全球閥距樓板面約20公分。

題號 5-30 單題頁

鋼管兩管相接,管面四周應平合,管厚8㎜以下銲口部之保持規定其界面差不得大於多少㎜?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:管厚8mm以下之銲口,界面差不得大於2mm。

題號 5-31 單題頁

下列所示為三支管之長度,哪一組管可以裝配成一直角三角形?

  • (A) 2、3、4
  • (B) 3、4、5
  • (C) 4、5、6
  • (D) 5、6、7

正確答案:B

詳解:3²+4²=5²,符合畢氏定理,3、4、5可組成直角三角形。

題號 5-32 單題頁

瓦斯管裝配使用凸緣接頭時,下列何者錯誤?

  • (A) 螺栓應依對角方向旋緊
  • (B) 螺栓旋緊後,其突出螺帽外邊長度最好不要超過螺栓直徑
  • (C) 凸緣接頭所使用墊料應使用塑鋼料
  • (D) 螺栓旋緊時最好使用扭力扳手

正確答案:C

詳解:凸緣接頭墊料應用耐瓦斯、耐壓之材料,塑鋼料不適用,故C錯誤。

題號 5-33 單題頁

大樓引入管之瓦斯遮斷裝置,其設置場所的選擇以下何者為宜?

  • (A) 建築物內偏僻處
  • (B) 浴室附近
  • (C) 廚房內
  • (D) 建築物外明顯易辨認處所

正確答案:D

詳解:引入管遮斷裝置應設在建築物外明顯易辨認處,便於緊急操作。

題號 5-34 單題頁

瓦斯管路與其他埋設物相遇時,其間隔距離互相平行及立體交叉者需保持多少公分以上,以利將來雙方維護?

  • (A) 互相平行者30公分以上,立體交叉者10公分以上
  • (B) 互相平行者20公分以上,立體交叉者10公分以上
  • (C) 互相平行者30公分以上,立體交叉者30公分以上
  • (D) 互相平行者10公分以上,立體交叉者30公分以上

正確答案:B

詳解:瓦斯管與其他埋設物平行須15公分以上;立體交叉依官方答案須10公分以上。

題號 5-35 單題頁

埋設在道路地下管路因故過淺時,應行補救之方式為

  • (A) 路面予以降低
  • (B) 管路予以升高
  • (C) 管路予以壓扁
  • (D) 管路予以保護

正確答案:D

詳解:管路因故過淺時,應加以保護(如套管、護板),不能壓扁或升高。

題號 5-36 單題頁

整壓器之靜特性中,當一次側壓力發生變化時,其設定壓力亦隨之變化,其與原設定壓力之曲線變動差量稱為

  • (A) 最小作動壓力變化
  • (B) 離差(off- set)
  • (C) 偏差(shift)
  • (D) 閉差(lock up)

正確答案:C

詳解:一次側壓力變化使設定壓力隨之改變,其與原設定壓力的差量稱為偏差(shift)。

題號 5-37 單題頁

瓦斯管線工程施工安全,管溝深度在多少公尺以上,必須做擋土支撐措施?

  • (A) 1
  • (B) 1.3
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:管溝深度達1.5公尺以上,須設擋土支撐。

題號 5-38 單題頁

一般使用低壓力之營業用戶,應選用下列何種減壓器為宜?

  • (A) 直動式減壓器(兼有超壓遮斷功能)
  • (B) 導壓式減壓器
  • (C) 軸流閥
  • (D) 安全閥

正確答案:A

詳解:低壓營業用戶應選用兼有超壓遮斷功能的直動式減壓器。

題號 5-39 單題頁

高層建築物立管配置應考慮層間變位,瓦斯管線之容許層間變位為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/200
  • (C) 1/300
  • (D) 1/400

正確答案:A

詳解:依官方答案,高層建築瓦斯管線容許層間變位為1/100。

題號 5-40 單題頁

在管線系統中,若僅允許流體往單一方向流動以防止倒流,應使用下列何種元件?

  • (A) 角閥
  • (B) 蝶閥
  • (C) 逆止閥
  • (D) 球閥

正確答案:C

詳解:僅允許單向流動以防倒流,應使用逆止閥。

題號 5-41 單題頁

附著於牆壁結構之配管,應於該分歧處或管線轉彎處多少距離設固定點?

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:A

詳解:附著於牆壁之配管,應於分歧處或轉彎處0.5公尺內設固定點。

題號 5-42 單題頁

瓦斯管線進入地下建築物時應裝置之防災設備下列何者錯誤?

  • (A) 緊急遮斷設備
  • (B) 瓦斯漏氣警報
  • (C) 排水設備
  • (D) 地震感知設備

正確答案:C

詳解:地下建築物須設緊急遮斷、漏氣警報與地震感知設備;排水設備不是防災設備。

題號 5-43 單題頁

未絞牙管子伸出樓地板面之長度不得小於多少公分?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:未絞牙管子伸出樓地板面長度不得小於5公分。

題號 5-44 單題頁

整壓站或是減壓箱設備應配置避雷器接地,接地電阻應為多少歐姆以下?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:整壓站或減壓箱避雷器接地電阻應在10歐姆以下。

題號 5-45 單題頁

有關放樣作業之次序,下列步驟中何者為先?

  • (A) 定點
  • (B) 接線
  • (C) 註記
  • (D) 彈線

正確答案:A

詳解:放樣作業先定點,再彈線、註記與接線。

題號 5-46 單題頁

所謂「超高層建築」,係指高度幾公尺以上?

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 80
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:依規定,超高層建築指高度50公尺以上。

題號 5-47 單題頁

有關配管防蝕應注意事項,穿樓板部分須以抗紫外線及不具延燒性被覆鋼管施工,其長度為板上、下至少幾公分?

  • (A) 10、30
  • (B) 30、10
  • (C) 20、10
  • (D) 10、20

正確答案:B

詳解:穿樓板部分以抗紫外線被覆鋼管,長度為板上30公分、板下10公分。

題號 5-48(複選) 單題頁

安裝管路時,量具之搭配使用,下列何者無法達到其功能?

  • (A) 水線與捲尺配合使用,可量測管路之交叉角度
  • (B) 鉛錘線與捲尺配合使用,可量測管路之傾斜度
  • (C) 水準儀與鋼尺配合使用,可量測管路之高程
  • (D) 鉛錘線與分度規配合使用,可量測管路之高低差

正確答案:ABD

詳解:量測交叉角度、傾斜度與高低差,須用角度器、水平尺等;題中三組配對無法達成功能。

題號 5-49(複選) 單題頁

銲接鍍鋅鋼管時,為了安全起見,必須配帶

  • (A) 銲接護目鏡
  • (B) 銲接護身衣
  • (C) 防毒口罩
  • (D) 耳塞

正確答案:ABC

詳解:銲接鍍鋅鋼管會產生鋅煙,須戴銲接護目鏡、護身衣及防毒口罩。

題號 5-50(複選) 單題頁

若電銲作業中發現電纜線溫度過高,下列哪些處理方式不當?

  • (A) 改用較長的導線
  • (B) 改用較小容量的導線
  • (C) 改用較大容量的導線
  • (D) 改用較厚絕緣的導線

正確答案:ABD

詳解:電纜過熱是容量不足,應改用較大容量導線,不可改較長、較小容量或僅加厚絕緣。

題號 5-51(複選) 單題頁

鑄鐵管中被稱為短管甲之管件,其接頭型式為

  • (A) 承口
  • (B) 插口
  • (C) 凸緣(平口)
  • (D) 銲口

正確答案:AC

詳解:短管甲的一端為承口,另一端為凸緣(平口)。

題號 5-52(複選) 單題頁

瓦斯管路安裝取水器,下列何者正確?

  • (A) 當表外管之配管坡度,並非對本管方向下傾時,應在該表外管最高處裝置取水器
  • (B) 安裝取水器之地盤應堅實牢固
  • (C) 取水器箱面應高出路面
  • (D) 取水器箱應在取水器立管正中央之正上方位置

正確答案:BD

詳解:取水器地盤須堅實,取水器箱須在立管正中央正上方;箱面不應高出路面,表外管坡度反向時應裝於最低處。

題號 5-53(複選) 單題頁

有關瓦斯裝置工程防止表外管及表內管不均勻沉陷之方法,下列何者正確?

  • (A) 使用不銹鋼可撓管吸收變位
  • (B) 使用PE管或銲接接合之鋼管,以管材之可撓性吸收變位
  • (C) 使用伸縮接頭,以接頭之伸縮性吸收變位
  • (D) 利用機械接頭的可撓性吸收變位

正確答案:ABC

詳解:不鏽鋼可撓管、PE管與銲接鋼管之可撓性、伸縮接頭、機械接頭可吸收不均勻沉陷。

題號 5-54(複選) 單題頁

有關瓦斯表表位施工應注意事項,下列何者為正確?

  • (A) 有浸水可能地區,瓦斯表應裝配於浸水線之上
  • (B) 應選擇清潔、安全、遠離熱源、濕氣、避免振動及有腐蝕性或溫度40℃以上之處所
  • (C) 重量60公斤以上之大型瓦斯表,不得懸空裝置,必須以適當之支撐支持其重量,並考慮將來更換之難易
  • (D) 裝設於二樓以上之瓦斯表位,不得設置於陽台、露台範圍以外之屋外

正確答案:AD

詳解:瓦斯表應裝在浸水線之上,二樓以上表位不得設於陽台露台以外屋外;其他選項數值不符規定。

題號 5-55(複選) 單題頁

瓦斯管路裝配共同應注意事項,下列何者錯誤?

  • (A) 配管應注意管中心力求同一直線
  • (B) 瓦斯配管由排水溝中心貫穿,必需用鞘管保護
  • (C) 與其他埋設物相遇時,立體交叉者需保持10公分以上
  • (D) 配管應有適當坡度,低壓本支管1/300,表外管1/100

正確答案:BD

詳解:由排水溝中心貫穿配管應避免而非只用鞘管,且坡度為低壓本支管1/300、表外管1/100,與題述不符,故B、D錯誤。

題號 5-56(複選) 單題頁

有關配置於天花板內之天然氣管線,下列何者錯誤?

  • (A) 天花板每隔50公尺內,應設檢驗口一處
  • (B) 天花板每隔30公尺內,應設檢查口一處
  • (C) 經氣密檢查合格後,不需設置相關設施
  • (D) 不得將管線配置於天花板內

正確答案:ACD

詳解:天花板內天然氣管線應設檢查口,且氣密合格仍須相關設施,也不是不得配置。

題號 5-57(複選) 單題頁

進行凸緣接合作業時,為防止接合不密合及無法防銹,下列何者不宜塗佈於兩凸緣及墊片之間?

  • (A) 紅丹漆
  • (B) 油漆
  • (C) 黃油
  • (D) 棉線

正確答案:ABD

詳解:凸緣間不宜塗紅丹、油漆,也不宜夾棉線,避免密合不良。

題號 5-58(複選) 單題頁

瓦斯鍍鋅鋼管、被覆鋼管作為支管管路裝配施工時,有關一般共同應注意事項,下列何者正確?

  • (A) 後巷配管如無法暗管埋設,需配明管時,需注意不妨礙住戶出入門之開啟、地上排水及行走,並以1:3:6混凝土包覆,其包覆體在適當距離內,須在地面埋置橫向塑膠管以利排水
  • (B) 支管轉彎以彎管為主,少用彎頭,以減少壓力落差之損失
  • (C) 檢視管端原有螺紋是否合乎規定,如有銹蝕需將其切掉重新絞牙
  • (D) 直管、管件之內外螺紋均應充分刷乾淨並塗抹瑪蹄脂後再裝配

正確答案:ABC

詳解:後巷明管須混凝土包覆;轉彎用彎管減壓損;鏽蝕管端須切除重絞;螺紋應清潔後塗瑪蹄脂。

題號 5-59(複選) 單題頁

有關瓦斯管路架管工程需注意事項,下列何者正確?

  • (A) 架管為吸收溫度變化而產生的伸縮,需以彎管組合或伸縮管以為補救
  • (B) 橋台部分需以鞘管保護,兩端並以支撐環封住,環內有橡膠圈,以增加彈性並能防止砂及水份進入鞘管內
  • (C) 架管以無縫鋼管施工,無須做塗裝及防蝕措施
  • (D) 架管以鋼管施工必須考量最大跨度

正確答案:ABD

詳解:架管須吸收伸縮、橋台處用鞘管保護、考量最大跨度,且鋼管仍須塗裝防蝕。

題號 5-60(複選) 單題頁

瓦斯管路取水器之設置作業,下列何者正確?

  • (A) 取水器立管務必以適當防蝕材料包紮,做防蝕措施
  • (B) 取水器立管頂端距地面30公分,其頂端之地面需做保護措施
  • (C) 取水器箱應在取水器立管正中央之正上方位置
  • (D) 立管頂端要用鐘形管帽,不得使用普通管帽或用接頭加塞頭,管帽內螺紋應使用半固體之潤滑脂塗抹

正確答案:ACD

詳解:立管須防蝕包紮,取水器箱位於立管正中央正上方,立管頂端用鐘形管帽並塗潤滑脂。

題號 5-61(複選) 單題頁

瓦斯管橫越河川或溝渠需做架管工程,下列何者正確?

  • (A) 架管以鋼管施工為主
  • (B) 瓦斯管徑愈大,架管跨度愈小
  • (C) 架管不可以彎管組合方式配管
  • (D) 架管需做塗裝及防蝕措施

正確答案:AD

詳解:架管以鋼管為主,須塗裝防蝕;管徑愈大跨度愈小,且可用彎管組合吸收伸縮。

題號 5-62(複選) 單題頁

安全龍頭可適用於下列何種爐具?

  • (A) 台爐
  • (B) 中式炒灶(鼓風爐)
  • (C) 瓦斯飯鍋
  • (D) 家用型熱水器

正確答案:ACD

詳解:安全龍頭適用於台爐、瓦斯飯鍋及家用熱水器;中式炒灶(鼓風爐)不適用。

題號 5-63(複選) 單題頁

有關調壓器操作方式,下列何者正確?

  • (A) 順時鐘旋緊彈簧→昇壓
  • (B) 排除下游氣體→調鬆彈簧→調整彈簧降壓
  • (C) 逆時鐘調鬆彈簧→排除下游氣體→調整彈簧降壓
  • (D) 逆時鐘旋緊彈簧昇壓→調整彈簧→排除下游氣體

正確答案:AC

詳解:順時針旋緊彈簧使壓力上升;調降壓力須先逆時針鬆彈簧並排除下游氣體再調整。

題號 5-64(複選) 單題頁

管子內部裝置整流管是使流體

  • (A) 形成線性流動
  • (B) 形成亂流
  • (C) 回流
  • (D) 避免形成擾流

正確答案:AD

詳解:整流管使流體形成線性流動,避免擾流。

題號 5-65(複選) 單題頁

建築技術規則規定燃氣管路出口,下列何者正確?

  • (A) 應裝置牢固
  • (B) 裝置於門後並應伸出樓地板面、牆面及天花板面適當長度以便扳手工作
  • (C) 未車牙管子伸出樓地板面之長度,不得小於5公分,伸出牆或天花板面,不得小於2.5公分
  • (D) 所有出口不論有無關閉閥,未連接用具前,均應裝有管塞或管帽

正確答案:ACD

詳解:燃氣管路出口應裝置牢固、未車牙管伸出樓地板至少5公分,且出口未連接用具前應裝管塞或管帽。

題號 5-66(複選) 單題頁

下列何者在PE管處理、通氣、安裝、搶修作業時極易產生靜電?

  • (A) 以乾布擦拭PE管表面灰塵
  • (B) 天然氣輸送於PE管內時
  • (C) PE管鑽孔作業時,作業者身體觸擊PE管
  • (D) 在潮濕的環境下(陰雨天),進行PE管路漏氣搶修

正確答案:AC

詳解:乾布摩擦、操作者身體觸擊PE管會產生靜電;天然氣流動與潮濕環境較不易。

題號 5-67(複選) 單題頁

下列處所內,何者不得設置瓦斯管、瓦斯表等設施?

  • (A) 直通樓梯及安全梯、電梯昇降井
  • (B) 陽台、屋頂
  • (C) 受電室
  • (D) 公共避難逃生道

正確答案:ACD

詳解:直通樓梯、安全梯、電梯昇降井、受電室及公共避難逃生道不得設瓦斯管、瓦斯表。

題號 5-68(複選) 單題頁

管線按放前整修管溝時,下列何者正確?

  • (A) 除去管溝內之堅硬物
  • (B) 地盤軟弱處墊以磚塊
  • (C) 抽乾管溝內之積水
  • (D) 考慮管路裝配坡度

正確答案:ACD

詳解:管溝整修應除去堅硬物、抽乾積水並考慮坡度,地盤軟弱處不可墊磚塊。

題號 5-69(複選) 單題頁

有關PE管融接接合作業,下列何者錯誤?

  • (A) 融接過程中若突然停電、俟通電後仍可立即繼續作業
  • (B) 融接接頭內側面須刮除氧化膜
  • (C) 融接接頭須浸濕,防止產生靜電作用
  • (D) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工

正確答案:ABC

詳解:停電後須重新處理才能續融,接頭不可浸濕;A、C敘述錯誤,B亦為錯誤敘述(依官方答案)。

題號 5-70(複選) 單題頁

一般瓦斯管線在進入大樓或建築物內部時,為因應不均勻沈陷之配管方式,下列方式何者可行?

  • (A) 將管線加大
  • (B) 使用不銹鋼可撓管
  • (C) 以雙彎管組合之方式
  • (D) 使用伸縮接頭

正確答案:BCD

詳解:不均勻沉陷可用不鏽鋼可撓管、雙彎管組合及伸縮接頭;單純加大管線無效。

管之接合

題號 6-1 單題頁

銲條代碼為E6010,此代碼中「E」代表

  • (A) 電弧銲接用電銲條
  • (B) CO2銲接用銲條
  • (C) 鎢極氬氣銲接用銲條
  • (D) 氧乙炔銲接用銲條

正確答案:A

詳解:E6010中E代表電弧銲接用銲條(Electrode)。

題號 6-2 單題頁

鍍鋅鋼管銲接時,應距連接處多少㎜以內之鍍鋅層以砂輪機完全磨除,以防銲接時鋅中毒?

  • (A) 75
  • (B) 100
  • (C) 125
  • (D) 150

正確答案:D

詳解:銲接鍍鋅鋼管時,連接處150mm內鍍鋅層須磨除,防止鋅煙中毒。

題號 6-3 單題頁

鑄鐵管機械接頭接合螺栓鎖緊時,其操作順序為

  • (A) 任意方向
  • (B) 對角方向
  • (C) 逆時針方向
  • (D) 順時針方向

正確答案:B

詳解:機械接頭螺栓應依對角方向交替旋緊,使壓力均勻。

題號 6-4 單題頁

鋼管對接前,應作固定點銲,位置順序應

  • (A) 上、下、左、右
  • (B) 上、左、下、右
  • (C) 左、上、下、右
  • (D) 下、右、上、左

正確答案:A

詳解:鋼管對接點銲位置依上、下、左、右順序,使受熱均勻。

題號 6-5 單題頁

於管線接合處以橡膠圈填充,並以押圈壓緊之接合型式,有多種改良型式。作業簡單且氣密性佳,具有可撓性及富伸縮性等優良之特徵的接合型式稱之為

  • (A) 融接接合
  • (B) 平口接合
  • (C) 電融接合
  • (D) 機械接合

正確答案:D

詳解:以橡膠圈與押圈壓緊的接合,具可撓性與伸縮性,稱為機械接合。

題號 6-6 單題頁

在管端絞妥符合標準的斜度螺紋,接著在螺紋上塗抹或纏繞防蝕材料,最後將其旋入螺紋管件中之作業稱之為

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 平口接合
  • (C) 電融接合
  • (D) 機械接合

正確答案:A

詳解:管端絞螺紋,塗防蝕材料後旋入管件,稱為螺紋接合。

題號 6-7 單題頁

以融接控制箱輸入電流,使PE電融套管件發熱,將其與套入之PE管接觸表面融熔,並於短時間內融成一體之融接稱之為

  • (A) 電融融接
  • (B) 熱融融接
  • (C) 對口融接
  • (D) 銲接接合

正確答案:A

詳解:以融接控制箱輸入電流使電融管件發熱融成一體,稱為電融融接。

題號 6-8 單題頁

一般家庭用戶之鍍鋅鋼管表內管作業,應採下列何種接合方式較適當?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 壓接接合
  • (C) 平口接頭接合
  • (D) 機械接頭接合

正確答案:A

詳解:家庭用戶鍍鋅鋼管表內管以螺紋接合最適當。

題號 6-9 單題頁

有一瓦斯管路最高使用壓力為2㎏/㎝2,不應採用下列何種接合方式?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 銲接接合
  • (C) 機械接頭接合
  • (D) 由令接合

正確答案:D

詳解:最高使用壓力2kg/cm2時不應採用由令(活管套節)接合,易漏氣。

題號 6-10 單題頁

有關螺紋接合作業,下列何者錯誤?

  • (A) 外螺紋需塗抹瑪蹄脂或纏繞棉紗
  • (B) Ø20管徑,套合螺紋數為7螺紋以上
  • (C) 裝接後露出螺紋以3~4螺牙為宜
  • (D) 瑪蹄脂為白漆、紅丹、熟油調拌而成

正確答案:A

詳解:外螺紋應塗瑪蹄脂,但不可用棉紗纏繞取代,故A錯誤。

題號 6-11 單題頁

鍍鋅鋼管裝配於垂直低壓管路,若遇兩固定端需互相連接,可利用下列何種方式接合為宜?

  • (A) 銲接接合
  • (B) 平口接頭接合
  • (C) 由令接頭接合
  • (D) 套管接合

正確答案:C

詳解:垂直管兩固定端互相連接,可用由令接頭接合,便於拆裝。

題號 6-12 單題頁

欲自Ø200鑄鐵管預留分接Ø65鍍鋅鋼管,應使用下列何種分接方法較為適當?

  • (A) 鑽孔分接
  • (B) 丁字管分接
  • (C) 單口套管分接
  • (D) 銲接接頭分接

正確答案:A

詳解:在Ø200鑄鐵管上預留分接65mm支管,宜用鑽孔分接。

題號 6-13 單題頁

下列何者不屬機械式接合?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 凸緣(法蘭)接合
  • (C) 由令接合
  • (D) 銲接接合

正確答案:D

詳解:銲接屬冶金接合,不屬機械式接合。

題號 6-14 單題頁

有關銲條規格E-6010,下列何者錯誤?

  • (A) 「60」表示銲接後銲道抗張強度每平方吋60000磅
  • (B) 「1」表示各種銲接位置均可銲接
  • (C) 個位數「0」代表電流強度中等
  • (D) E-6010為直流反極銲

正確答案:C

詳解:E6010中個位數「0」表示電源種類與被覆類型,不是電流強度中等,故C錯誤。

題號 6-15 單題頁

有關電銲作業內容,下列何者錯誤?

  • (A) 電銲機使用前,應先以鐵條、角鋼做好接地線,並裝設漏電斷路器後方可作業
  • (B) 銲條使用前,應相互敲打,如聲音清脆為良好後再使用
  • (C) 預熱烘乾後之銲條,應於4小時內使用
  • (D) 銲接重疊長度至少須50㎜

正確答案:A

詳解:電銲機接地應符合規定並裝漏電斷路器,不得僅用鐵條角鋼做接地線,故A錯誤。

題號 6-16 單題頁

有關電銲銲條被覆銲藥之功能,下列何者錯誤?

  • (A) 穩定電弧
  • (B) 產生保護氣體
  • (C) 添加合金成分
  • (D) 產生熱能熔化銲接金屬

正確答案:D

詳解:被覆銲藥可穩定電弧、產生保護氣體並添加合金;產生熱能熔化金屬是電弧的作用。

題號 6-17 單題頁

下列何者不是電銲條規格?

  • (A) 被覆銲藥顏色
  • (B) 線徑
  • (C) 長度
  • (D) 電流種類

正確答案:A

詳解:被覆銲藥顏色只是辨識用,不屬銲條規格;線徑、長度、電流種類才是。

題號 6-18 單題頁

電銲機電源輸出端(二次輸出)之性質是

  • (A) 高電壓高電流
  • (B) 低電壓低電流
  • (C) 高電壓低電流
  • (D) 低電壓高電流

正確答案:D

詳解:電銲機二次輸出端為低電壓、高電流,以產生電弧熱。

題號 6-19 單題頁

進行電銲時,若將電弧長度拉長,此時輸出電源變化為

  • (A) 電流不變
  • (B) 電流降低
  • (C) 電壓不變
  • (D) 電壓降低

正確答案:B

詳解:電弧拉長時電阻增加,輸出電流降低。

題號 6-20 單題頁

施銲時,欲提高電銲條之滲透力時,可

  • (A) 提高電容
  • (B) 提高電壓
  • (C) 提高電流
  • (D) 提高電阻

正確答案:C

詳解:提高電流可增加電弧熱與穿透力,使滲透力提高。

題號 6-21 單題頁

直流電銲機採正極性接線時,夾持電銲條之手把電源線應接在銲機之哪一端?

  • (A) 輸出端之正極
  • (B) 輸入端之正極
  • (C) 輸出端之負極
  • (D) 輸入端之負極

正確答案:C

詳解:直流電銲機正極性接法是銲條手把線接銲機輸出端負極,工件接正極。

題號 6-22 單題頁

鑄鐵管鑽孔止氣作業應注意事項,下列何者錯誤?

  • (A) 兩鑽孔間距30公分以上
  • (B) 鑽孔位置距切斷處30公分以上
  • (C) 鑽孔位置距接頭外緣30公分以上
  • (D) 鑄鐵管件可以鑽孔

正確答案:D

詳解:鑄鐵管件(如彎頭)形狀複雜,不可鑽孔,故D錯誤。

題號 6-23 單題頁

單向低壓瓦斯供應,不停氣作業中切斷分接新設管線時,下列何項不需特別考慮?

  • (A) 管內瓦斯保持零壓力
  • (B) 施作旁通管線
  • (C) 準備接合所需材料
  • (D) 依照作業程式施作

正確答案:A

詳解:單向低壓不停氣作業需做旁通、備料並按程序,管內瓦斯並不要求保持零壓力。

題號 6-24 單題頁

本、支管鑽孔分接表外管最佳之作業程序為

  • (A) 確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→進行鑽孔作業→準備接合所需管件→確認新設管線是否氣密合格
  • (B) 準備接合所需管件→進行鑽孔作業→確認新設管線是否氣密合格→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線
  • (C) 確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→確認新設管線是否有氣密合格報告→準備接合所需管件→進行鑽孔作業
  • (D) 準備接合所需管件→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→再一次確認新設管線是否氣密合格→進行鑽孔作業

正確答案:D

詳解:應先確認既設管線、確認新設管氣密合格並備料,最後才進行鑽孔作業。

題號 6-25 單題頁

供氣中PE管鑽孔分接作業常用

  • (A) 鞍座鑽孔分接
  • (B) 夾口供給丁字分接
  • (C) 直接使用電鑽分接
  • (D) 使用乙炔鑽孔分接

正確答案:A

詳解:供氣中PE管分接常用鞍座鑽孔分接,以管內帶壓安全作業。

題號 6-26 單題頁

鑄鐵管與PE管接合方式通常使用的連接管件是

  • (A) 短管甲
  • (B) 短管乙
  • (C) 短管甲+PE凸緣轉接頭
  • (D) 無法銜接

正確答案:C

詳解:鑄鐵管與PE管接合以短管甲加PE凸緣轉接頭連接。

題號 6-27 單題頁

Ø25鍍鋅鋼管管端與Ø32PE管接合時,下列何種方式適用?

  • (A) Ø32x25供給丁字
  • (B) Ø32x25PE轉接頭
  • (C) Ø32x25縮接
  • (D) Ø32x25短接

正確答案:B

詳解:鍍鋅鋼管與PE管接合須用PE轉接頭(鋼塑轉接頭)。

題號 6-28 單題頁

PE管於管溝內切管時,須施作幾道切口,以防止產生應力?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:PE管於管溝內切管時,須施作2道切口以釋放應力。

題號 6-29 單題頁

供應瓦斯用鋼管採用之銲接方式為

  • (A) 電阻銲
  • (B) 氣體銲接
  • (C) 電弧銲
  • (D) 固態銲接

正確答案:C

詳解:供應瓦斯用鋼管多採電弧銲,氣密與強度均佳。

題號 6-30 單題頁

鑄鐵管機械接頭是由管或管件的承口、插口、機械接頭螺栓及押圈與何種配件所組成?

  • (A) 墊片
  • (B) 墊圈
  • (C) 橡膠圈
  • (D) 塑膠圈

正確答案:C

詳解:鑄鐵管機械接頭由承口、插口、螺栓、押圈及橡膠圈組成。

題號 6-31 單題頁

螺紋接合時,全部絞牙螺紋牙數與套合螺紋數以剩出多少螺紋數為宜?

  • (A) 1~2
  • (B) 2~3
  • (C) 3~4
  • (D) 6~7

正確答案:C

詳解:螺紋接合全部絞牙後,剩出螺紋以3至4牙為宜。

題號 6-32 單題頁

依管徑別,使用適合該管徑之管鉗,避免過度旋緊或旋緊不足。當管徑為50㎜時,管鉗長度以多少為宜?

  • (A) 250㎜
  • (B) 300㎜
  • (C) 350㎜
  • (D) 450㎜

正確答案:D

詳解:管徑50mm使用長度450mm之管鉗為宜。

題號 6-33 單題頁

鑄鐵管直管切管接氣時應切多少切口,避免硬敲時產生裂管及浪費工時?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:依官方答案,鑄鐵管直管切管接氣時應切3道切口,避免硬敲裂管。

題號 6-34 單題頁

鑄鐵管為單向供氣進行分歧作業時,鑽孔止氣位置之距離須為管徑2倍以上長度,且應至少要有多少㎝以上?

  • (A) 10㎝
  • (B) 15㎝
  • (C) 20㎝
  • (D) 30㎝

正確答案:D

詳解:鑽孔止氣位置須為管徑2倍以上且至少30公分,以免影響強度。

題號 6-35 單題頁

下列何種接合方式不適用於延性鑄鐵管路上使用?

  • (A) 丁字管分接
  • (B) 單孔套管分接
  • (C) 銲接分接
  • (D) 鑽孔分接

正確答案:C

詳解:延性鑄鐵管不適用銲接分接,以免高溫損壞管體,應用鑽孔、套管或丁字管分接。

題號 6-36 單題頁

瓦斯配管以機械接頭接合或以平口接頭接合時,下列何者正確?

  • (A) 所用螺栓相同
  • (B) 所用止洩材料相同
  • (C) 螺栓旋緊要領相同
  • (D) 作偏位要領相同

正確答案:C

詳解:機械接頭與平口接頭的螺栓旋緊要領相同,即對角平均旋緊;其他項目不同。

題號 6-37 單題頁

PE管使用熱融接合時,管徑小於多少不可使用對口融接?

  • (A) 32㎜
  • (B) 40㎜
  • (C) 63㎜
  • (D) 90㎜

正確答案:C

詳解:管徑小於63mm的PE管不可使用對口熱融,須改用電融等。

題號 6-38 單題頁

有關PE管電融接合作業,下列何者正確?

  • (A) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業
  • (B) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
  • (C) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
  • (D) 融接作業完成後須依規定時間靜置冷卻

正確答案:D

詳解:電融後須依規定時間靜置冷卻,不可立即移動;停電後不可續融,接頭不可浸濕。

題號 6-39 單題頁

Ø40㎜鋼管與管件銲接接合,應採用下列何種接合法?

  • (A) 鋼管對接式銲接
  • (B) 鋼管套接式銲接
  • (C) 鋼管鞍座式銲接
  • (D) 鋼管凸緣式銲接

正確答案:B

詳解:Ø40mm以下鋼管與管件銲接宜採套接式銲接。

題號 6-40 單題頁

有關鑽孔分接,下列何者錯誤?

  • (A) 可在鍍鋅鋼管上為之
  • (B) 所攻出之螺紋有錐度
  • (C) 所攻出的螺紋至少有3牙
  • (D) 攻牙與鑽孔使用不同鑽頭

正確答案:D

詳解:攻牙與鑽孔使用不同工具,但不是錯誤;官方認為D錯。

題號 6-41 單題頁

在融接聚乙烯管熱融接頭完成,雖然其融接動作與步驟皆極正確,但仍須等待一段時間後,始可將固定夾撤離及進行通氣,其原因是等待

  • (A) 熱融接頭升溫
  • (B) 熱融接頭冷卻
  • (C) 管內壓力升高
  • (D) 管內壓力下降

正確答案:B

詳解:熱融接頭須先冷卻,達到足夠強度後才能撤夾具與通氣。

題號 6-42 單題頁

瓦斯管螺紋接合時,下列何者正確?

  • (A) 旋緊後以不露出螺紋為宜
  • (B) 使用瑪蹄脂時不可纏繞棉紗
  • (C) 不可使用止洩帶以免日後老化漏氣
  • (D) 使用瑪蹄脂時內外牙皆須塗佈

正確答案:B

詳解:使用瑪蹄脂時不可纏繞棉紗,以免吸水造成腐蝕。

題號 6-43 單題頁

瓦斯管路裝接後如不能完全緊密時,可將螺栓鬆開調整後,再行旋緊之接頭為下列何者?

  • (A) 銲接接頭
  • (B) 機械接頭
  • (C) 電融接頭
  • (D) 螺紋接頭

正確答案:B

詳解:機械接頭可鬆開螺栓調整後再旋緊,銲接、電融、螺紋接頭則否。

題號 6-44 單題頁

鍍鋅鋼管支管如以夾口分接時,應作以下何種加工?

  • (A) 切斷管體
  • (B) 管體上鑽孔
  • (C) 管體上攻牙
  • (D) 管體上鑽孔及攻牙

正確答案:B

詳解:夾口分接時須在鍍鋅鋼管體上鑽孔,不必攻牙。

題號 6-45 單題頁

下列何種管材可以對接接合?

  • (A) 鑄鐵管
  • (B) PE管
  • (C) 不銹鋼可撓管
  • (D) 伸縮管

正確答案:B

詳解:PE管可熱融對接;鑄鐵管與伸縮管、可撓管不適用對接。

題號 6-46 單題頁

Ø32㎜PE管完成電融接合,至少應等待多少冷卻時間以上才可移動?

  • (A) 10分鐘
  • (B) 2分鐘
  • (C) 4分鐘
  • (D) 5分鐘

正確答案:A

詳解:Ø32mm PE管電融完成後,至少須冷卻10分鐘才可移動。

題號 6-47 單題頁

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 銲接接合
  • (C) 機械接頭接合
  • (D) 熱融接合

正確答案:B

詳解:超高樓立上共用管應採銲接接合,強度與氣密較可靠。

題號 6-48 單題頁

下列何者為氣體燃料導管施工安裝時,作為平口接合之防漏止洩材料?

  • (A) 止洩帶
  • (B) 橡膠墊片
  • (C) 瑪蹄脂
  • (D) 缺氧膠

正確答案:B

詳解:氣體燃料導管平口接合以橡膠墊片作防漏止洩材料。

題號 6-49 單題頁

有關螺紋接合方式,下列何者正確?

  • (A) 接頭與管線均須塗佈止洩膏,以利接合度更好
  • (B) 以強力接著劑黏死,以防止漏氣
  • (C) 以瑪蹄脂作為填縫料,可兼具防蝕效果
  • (D) 以膠合劑接合,效果一樣

正確答案:C

詳解:螺紋接合以瑪蹄脂為填縫料,兼具防漏與防蝕效果。

題號 6-50 單題頁

下列何者不是造成PE管電融接合假性融接之原因?

  • (A) 融接面部位之氧化膜刮除不當
  • (B) 接合時未依規定螺栓對角旋緊
  • (C) 融接處有應力
  • (D) 施工時插入深度不足進行融接

正確答案:B

詳解:螺栓對角旋緊屬機械接頭,與電融假性融接無關。

題號 6-51 單題頁

Ø65~80鋼管其全部螺紋數17螺紋,進行螺紋接合時,應套合多少螺紋以上?

  • (A) 7
  • (B) 9
  • (C) 12
  • (D) 15

正確答案:C

詳解:Ø65至80鋼管全部螺紋17牙,應套合12牙以上。

題號 6-52 單題頁

一般鑄鐵管機械接頭富可撓性,微小地盤震動可予以吸收,其Ø200容許偏角度為幾度?

  • (A) 2
  • (B) 5
  • (C) 8
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:Ø200鑄鐵管機械接頭容許偏角約為5度。

題號 6-53 單題頁

預熱烘乾後之銲條,應置於手提式保溫筒內,並於多少小時內使用完畢?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:預熱烘乾後之銲條,應置於保溫筒內,並於4小時內使用完畢。

題號 6-54 單題頁

有關鋼管瓦斯管路之接合方式,下列何者不適用?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 凸緣接合
  • (C) 銲接接合
  • (D) 機械接頭接合

正確答案:D

詳解:鋼管瓦斯管路採螺紋、凸緣、銲接接合,機械接頭多用於鑄鐵管,不適用鋼管。

題號 6-55 單題頁

天然氣管線之接合方法有很多種形式,依照使用壓力來決定管線使用材料種類及接合方法,下列何種接合方法不適用於3㎏/㎝2以上未滿10㎏/㎝2之壓力?

  • (A) 鋼管螺紋接合
  • (B) 鑄鐵管凸緣接合
  • (C) 鋼管銲接接合
  • (D) 聚乙烯管熱融接合

正確答案:A

詳解:壓力3kg/cm2以上未滿10kg/cm2之中壓管線,不適用鋼管螺紋接合。

題號 6-56 單題頁

下列何者不是低壓天然氣管線接合時,鋼管的接合方法?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 凸緣接合
  • (C) 銲接接合
  • (D) 電融接合

正確答案:D

詳解:電融接合用於PE管,不是低壓天然氣鋼管的接合方法。

題號 6-57 單題頁

天然氣本、支管線施工時,兩管配接若無法順利接合時,造成管之水平或垂直產生偏差,應將管口切修,然每一口之切修角度於設計壓力在25㎏/㎝2以下者,不得大於幾度?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:管口切修角度,設計壓力25kg/cm2以下者不得大於2度。

題號 6-58 單題頁

天然氣本、支管線施工,鋼管使用銲接接合時,每一銲縫不得少於三道,銲縫重疊長度至少多少㎜以上,且每一層之起銲點,不得在同一位置?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:鋼管銲縫須三道以上,重疊長度至少50mm,各層起銲點須錯開。

題號 6-59 單題頁

鋼管銲接完畢後,為避免後續應力產生之龜裂,應做何種處理?

  • (A) 潑水冷卻
  • (B) 用濕毛巾包覆冷卻
  • (C) 自然冷卻
  • (D) 用噴水器噴水冷卻

正確答案:C

詳解:銲接後應自然冷卻,急冷會產生應力而龜裂。

題號 6-60 單題頁

PE管施作電融接頭時,融接處之管端氧化膜需以刮管器或刮刀耙刮除,刮除厚度約多少㎜範圍之間,並以清潔液清潔?

  • (A) 0.1~0.2
  • (B) 0.3~0.4
  • (C) 0.5~0.6
  • (D) 0.7~0.8

正確答案:A

詳解:PE管電融接頭前氧化膜刮除厚度約0.1至0.2mm,再以清潔液清潔。

題號 6-61 單題頁

鑄鐵管於管溝內切管時,須施作幾道切口,以防止產生應力?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:鑄鐵管於管溝內切管,須施作3道切口,以防產生應力。

題號 6-62(複選) 單題頁

鋼管作螺紋接頭之接合時,可使用哪些工具?

  • (A) 鍊鉗扳手
  • (B) 管鉗
  • (C) 手工鋸
  • (D) 管虎鉗

正確答案:ABD

詳解:螺紋接合可用鍊鉗扳手、管鉗與管虎鉗固定轉動;手工鋸是切割工具。

題號 6-63(複選) 單題頁

配管於管溝內進行接合時,下列何種接合無需使用固定夾管器?

  • (A) 鍍鋅鋼管螺紋接合
  • (B) 鋼管由令接合
  • (C) PE管電融接合
  • (D) 鑄鐵管機械接合

正確答案:ABD

詳解:鋼管螺紋、由令與鑄鐵管機械接合可直接轉動管件,無需固定夾管器;PE電融需用。

題號 6-64(複選) 單題頁

有關PE管施工,若使用電融接頭,切斷PE管後管端處理時,下列動作何者正確?

  • (A) 切斷後即套入進行電融
  • (B) 刮除接合面之氧化膜
  • (C) 接合面以清潔液擦拭乾淨
  • (D) 修整管端毛邊

正確答案:BCD

詳解:PE管電融前須刮除氧化膜、清潔並修整毛邊,切斷後不可立即套入。

題號 6-65(複選) 單題頁

PE管熱融接合後,應令其自然冷卻,冷卻時間係因下列何種因素而異?

  • (A) 管路位置
  • (B) 管內流體類別
  • (C) 管徑大小
  • (D) 使用壓力

正確答案:CD

詳解:熱融冷卻時間隨管徑大小及使用壓力而異。

題號 6-66(複選) 單題頁

鑄鐵管採機械接頭接合時,其組合配件有哪些?

  • (A) 管或管件之承口或插口
  • (B) 押圈
  • (C) 橡膠圈
  • (D) 墊圈

正確答案:ABC

詳解:機械接頭由承口或插口、押圈與橡膠圈等組成。

題號 6-67(複選) 單題頁

E-4310為電銲條之種類符號,其符號表示包含下列何者?

  • (A) 被覆銲藥的種類
  • (B) 熔填金屬的最小抗拉強度
  • (C) 熔填金屬化學成分
  • (D) 銲後熱處理條件

正確答案:AB

詳解:E-4310符號含被覆銲藥種類與熔填金屬最小抗拉強度等意義。

題號 6-68(複選) 單題頁

改變管路口徑大小可使用下列何種管件?

  • (A) 短接
  • (B) 縮接
  • (C) 異徑接頭
  • (D) 異徑丁字

正確答案:BCD

詳解:改變口徑可用縮接、異徑接頭與異徑丁字;短接口徑相同,不能改口徑。

題號 6-69(複選) 單題頁

有關PE管電融接合作業,下列何者正確?

  • (A) 融接過程中須保持穩定的電壓
  • (B) 電融接頭須刮除氧化膜
  • (C) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
  • (D) 融接作業時應以管固定架支撐方可施工

正確答案:AD

詳解:電融須保持穩定電壓並以管固定架支撐;不可浸濕接頭,且須刮除氧化膜。

題號 6-70(複選) 單題頁

下列哪些是鍍鋅鋼管接合方法?

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 套管接合
  • (C) 由令接合
  • (D) 機械接合

正確答案:ABC

詳解:鍍鋅鋼管可用螺紋接合、套管接合與由令接合;機械接合用於鑄鐵管。

題號 6-71(複選) 單題頁

超高層大樓直立管橫向配管分接部位通常使用

  • (A) 可撓性管接合
  • (B) 銲接接合
  • (C) 牙接接合
  • (D) 機械接合

正確答案:AB

詳解:超高層直立管橫向分接可用可撓性管或銲接接合以吸收變位。

題號 6-72(複選) 單題頁

銲接時容易發生氣孔,下列何者為氣孔發生之原因?

  • (A) 電流過大、電弧太長
  • (B) 母材含碳量低
  • (C) 銲條乾燥完全
  • (D) 銲接時運棒(織動)時間過短

正確答案:ABD

詳解:電流過大、電弧太長、母材含碳量低或運棒時間過短,都易產生氣孔。

題號 6-73(複選) 單題頁

PE管熱融接合後,應令其冷卻,冷卻之時間不受下列何種因素影響?

  • (A) 接合方式及使用電壓
  • (B) 管路位置及管內流體類別
  • (C) 管件類別及裝置處所
  • (D) 管徑、使用壓力

正確答案:ABC

詳解:熱融冷卻時間主要受管徑與使用壓力影響,不受使用電壓、管內流體種類、管路位置等影響。

題號 6-74(複選) 單題頁

下列何種接合方式施作時,不容許有小角度偏角?

  • (A) 機械接頭接合
  • (B) 凸緣接頭接合
  • (C) 螺紋接頭接合
  • (D) 電融接頭接合

正確答案:BCD

詳解:凸緣、螺紋與電融接合均不能偏角;機械接頭可小角度偏角。

題號 6-75(複選) 單題頁

鑄鐵管以套管接合時,下列何者正確?

  • (A) 套管內兩管端應有適當之間隙
  • (B) 套管內兩管端各距套管30㎜
  • (C) 管端在套管中央另一管端自由設置
  • (D) 套管中心應置於兩管間隙中央

正確答案:AD

詳解:套管接合時兩管端間應留適當間隙,且套管中心應置於間隙中央。

題號 6-76(複選) 單題頁

瓦斯PE管接合時,下列何者錯誤?

  • (A) 使用刀片或砂紙刮除PE管端氧化膜
  • (B) 管口切割不齊,偏差得超過5㎜以上
  • (C) PE管切管時與另件須保持5倍管徑以上且至少30公分以上之距離
  • (D) Ø32PE管融接完成後須冷卻約10分鐘,期間不得弄濕、碰撞或移動

正確答案:AB

詳解:PE管不得用刀片砂紙刮氧化膜,管口偏差不得超過5mm,應依規定使用刮刀耙,故A、B錯誤。

題號 6-77(複選) 單題頁

瓦斯管路鑄鐵管機械接頭接合時,T型螺栓旋緊時之操作順序,下列何者錯誤?

  • (A) 任意方向
  • (B) 對角方向
  • (C) 逆時針方向
  • (D) 順時針方向

正確答案:ACD

詳解:機械接頭螺栓只能依對角方向平均旋緊,故A、C、D錯誤。

題號 6-78(複選) 單題頁

瓦斯高中壓鋼管銲接有關電銲條之管理,下列何者錯誤?

  • (A) 兩管點銲後應將熱縮套放入
  • (B) 鋼管開孔加工應避免在銲道接縫施作,開孔部並須予以補強
  • (C) 兩管配接,管面四周應平合,其界面差,不得大於5㎜
  • (D) 兩管之外徑差,配接不得大於15㎜

正確答案:ACD

詳解:鋼管銲接:開孔避銲道,界面差與外徑差都有嚴格限制,A、C、D敘述有誤。

題號 6-79(複選) 單題頁

鑄鐵管接合要做小角度之偏移時,下列何者錯誤?

  • (A) 先調整角度後,隨即旋緊螺栓
  • (B) 所有螺栓稍微旋緊後,再調整角度
  • (C) 偏角之外側螺栓先旋緊,然後再調整角度
  • (D) 偏角之內側螺栓先旋緊,然後再調整角度

正確答案:ACD

詳解:小角度偏移應先稍微旋緊所有螺栓,再調整角度,再均勻旋緊,故A、C、D錯誤。

題號 6-80(複選) 單題頁

下列何者為機械接頭之特性?

  • (A) 氣密性良好
  • (B) 富可撓性及伸縮性
  • (C) 施工容易
  • (D) 絕緣性佳

正確答案:ABC

詳解:機械接頭氣密性良好、可撓伸縮且施工容易,但不具絕緣性。

題號 6-81(複選) 單題頁

下列何者適用於PE管分接方式?

  • (A) 套管分接
  • (B) 切管分接
  • (C) 鞍座分接
  • (D) 夾口分接

正確答案:BC

詳解:PE管分接可採切管分接與鞍座分接;套管與夾口分接用於鑄鐵、鋼管。

題號 6-82(複選) 單題頁

夾口分接法不適用於下列何種管材?

  • (A) PE管
  • (B) 水泥管
  • (C) 鍍鋅鋼管
  • (D) 鑄鐵管

正確答案:ABD

詳解:夾口分接法不適用PE管、水泥管與鑄鐵管,僅適用鍍鋼管。

題號 6-83(複選) 單題頁

有關鑄鐵管鑽孔作業,下列何者錯誤?

  • (A) 以鐵鎚輕敲鑄鐵管,其聲響如係低沉,則應確認為瓦斯管,清脆則是自來水管
  • (B) 欲鑽孔之管面,須清洗並擦拭乾淨
  • (C) 雙向瓦斯鑽4孔,單向瓦斯鑽2孔
  • (D) 鑽孔位置與切斷管面、接頭凸緣或既有孔位應有2倍的管徑距離,惟至少30㎝以上

正確答案:AC

詳解:聲響低沉不能判斷為瓦斯管,且雙向供氣與單向供氣鑽孔數量題述不符,故A、C錯誤。

題號 6-84(複選) 單題頁

有關鍍鋅鋼管螺紋接合時須注意事項,下列何者正確?

  • (A) 鍍鋅鋼管之剩餘螺紋部位,須塗抹防蝕材料等作防蝕措施
  • (B) 內外螺紋部分應清潔乾淨後,均須塗抹瑪蹄脂,不得用棉紗取代
  • (C) 配管之前,須作螺紋部位之外觀檢查
  • (D) 接合時,須對準管中心線,必要時配合使用工具加以旋緊,另須注意旋緊後不得鬆退螺紋

正確答案:ACD

詳解:剩餘螺紋須防蝕,施工前檢查外觀,旋緊後不得鬆退;螺紋須塗瑪蹄脂可兼用棉紗,故B錯誤。

題號 6-85(複選) 單題頁

有關瓦斯管路接合作業,下列何者錯誤?

  • (A) 平口接合分螺紋接合與銲接接合
  • (B) 機械接合與平口接合都可做小角度的偏角
  • (C) 電融接合可以用於鑄鐵管
  • (D) PE管電融接合與熱融接合機具相同

正確答案:BCD

詳解:機械、平口接合偏角不同,電融不能用於鑄鐵管,PE管電融與熱融機具不同,故B、C、D錯誤。

題號 6-86(複選) 單題頁

有關瓦斯管路接合作業,下列何者正確?

  • (A) 止洩帶纏繞方向與螺紋旋入方向相反
  • (B) 旋緊機械接合與平口接合方法相同,旋緊螺栓,須上下左右對角平均至少分三回旋緊
  • (C) PE管電融接合與熱融接合後均須經冷卻後才可移動管線
  • (D) 高中壓鋼管銲接完成後,銲道須經射線檢查

正確答案:BCD

詳解:B機械接合須對角平均分三回旋緊;C PE管融接後須冷卻才可移動;D高中壓鋼管銲道須射線檢查。A止洩帶應順螺紋旋入方向纏繞,故A錯。

題號 6-87(複選) 單題頁

碳鋼類之管材,宜採用下列何種銲條進行銲接作業?

  • (A) E6010
  • (B) E7010
  • (C) E6011
  • (D) E308-16或E309-16

正確答案:AB

詳解:碳鋼管多用E60系列或E7010等低氫、纖維素型銲條;E308、E309是不銹鋼銲條,不適用碳鋼。

題號 6-88(複選) 單題頁

下列何者為操作PE管熱融接合應注意之事項?

  • (A) 加熱板面之塗敷層是否有侵蝕或損傷
  • (B) 是否依照PE管供應商建議之融接條件進行之
  • (C) 加熱設備,需維持均勻之溫度,應具備溫度指示及測定之器械
  • (D) 是否備妥電融接頭

正確答案:ABC

詳解:熱融接合須檢查加熱板塗層、依供應商建議條件施作,並有溫度指示器材;電融接頭是另一種接合法,非熱融所需。

題號 6-89(複選) 單題頁

有關低壓鋼管螺紋接頭接合作業,下列何者正確?

  • (A) 外螺紋部分應塗抹合適之馬蹄脂
  • (B) 內螺紋塗抹適量之馬蹄脂
  • (C) 螺紋接合剩出之螺紋須作防蝕措施
  • (D) 外螺紋部分不得使用止洩帶

正確答案:AC

詳解:低壓鋼管螺紋接合,外螺紋及內螺紋可塗合適馬蹄脂,剩出螺紋要防蝕處理;A、C為正確敘述。

題號 6-90(複選) 單題頁

下列何者不是鑄鐵管機械接頭接合時應注意之事項?

  • (A) 插口外面、承口內面及橡膠圈均應以植物性潤滑油潤滑後接合
  • (B) 旋緊螺栓,需上下左右對角平均至少分3次迴旋緊
  • (C) 是否備妥欲膠合橡膠圈之膠合劑
  • (D) 是否備妥電動絞牙機準備作管口絞牙

正確答案:CD

詳解:鑄鐵管機械接頭不需膠合橡膠圈,也不需絞牙機;C、D與此接合作業無關,故不是應注意事項。

管路固定

題號 7-1 單題頁

管路固定時,將X、Y、Z各方向之變位及各軸扭轉以拘束方法加以固定者稱之為

  • (A) 自重支撐
  • (B) 耐震支撐
  • (C) 完全固定
  • (D) 管架固定

正確答案:C

詳解:將X、Y、Z各方向位移及各軸扭轉全部拘束者,即完全固定。

題號 7-2 單題頁

超過50㎜口徑之管線,其吊材長度超過30㎝以上時,為防止地震時橫向振動之影響,在幾個自重支撐中,應有一個B種耐震支撐?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:口徑超過50㎜且吊材超過30㎝時,每三個自重支撐應設一個B種耐震支撐。

題號 7-3 單題頁

具有水平移動及防震功能,本體內有彈簧可用來吸收因震動所產生之能量的管路固定物稱之為

  • (A) 吊架
  • (B) 支架
  • (C) U型螺栓
  • (D) 撓性吊架

正確答案:D

詳解:撓性吊架內有彈簧,可水平移動並吸收震動能量,兼具防震功能。

題號 7-4 單題頁

下列何者不是管路支撐施工作業主要原則?

  • (A) 須使用符合規定強度之材料
  • (B) 支撐材料安裝部位,須確認為適當之安裝處所
  • (C) 為作管路支撐而打鑿牆壁、鑽孔時,須注意牆壁內之其他暗管
  • (D) 施作管路支撐前應先確認管內流體流速

正確答案:D

詳解:管路支撐重點在材料強度、安裝位置及避開暗管;流體流速與支撐施作無關。

題號 7-5 單題頁

為因應高層建築物直立配管之變位量,宜於中間樓層設置何種固定方式?

  • (A) 自重支撐固定點
  • (B) 耐震支撐固定點
  • (C) 完全固定點
  • (D) 懸吊支撐固定點

正確答案:C

詳解:高層建築直立配管變位量大,中間樓層設完全固定點,把變位分段吸收。

題號 7-6 單題頁

引進管完全固定點,下列設置位置何者錯誤?

  • (A) 外壁貫通處
  • (B) 外壁貫通後
  • (C) 外壁貫通前
  • (D) 外壁立上前之部位

正確答案:C

詳解:引進管完全固定點應設在外壁貫通處、貫通後或立上前,貫通前不宜,故C錯。

題號 7-7 單題頁

管路支固點之選擇,影響管路支撐或固定之成效頗大,其選擇原則下列何者錯誤?

  • (A) 彎管位置較直管位置為宜
  • (B) 儘量接近接頭處
  • (C) 不宜在接頭上
  • (D) 負荷集中點上

正確答案:A

詳解:支固點宜選在負荷集中點、靠近接頭處,並避開接頭上;彎管位置受力複雜,不宜優先,故A錯。

題號 7-8 單題頁

管徑Ø40㎜以上之水平配管,在固定於牆壁或其他結構物時,其固定位置必須設置在距離管線分歧處或轉彎處多少公分內?

  • (A) 20
  • (B) 50
  • (C) 80
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:Ø40㎜以上水平配管固定於牆壁時,固定位置須在分歧或轉彎處50公分內。

題號 7-9 單題頁

瓦斯管路上之支撐,在管與支撐架間加一鐵氟龍墊片之功能是

  • (A) 容易油漆
  • (B) 減少接觸面之硬度
  • (C) 隔絕接觸、降低磨擦力
  • (D) 增加管線高度

正確答案:C

詳解:鐵氟龍墊片可隔絕管與支撐架直接接觸,並降低磨擦力,防止磨損與腐蝕。

題號 7-10 單題頁

有關瓦斯管路支撐、固定、吊掛之主要目的,下列何者錯誤?

  • (A) 能承受全部管線之重量
  • (B) 防止管內瓦斯漏氣
  • (C) 可防止操作管線發生過度應力
  • (D) 能抑制輸送流體時管線的振動

正確答案:B

詳解:支撐固定可承重、減少應力、抑制振動,但不能防止管內瓦斯漏氣,故B錯。

題號 7-11 單題頁

橫向配管第一支撐點,其方式採

  • (A) A種耐震支撐
  • (B) B種耐震支撐
  • (C) 自重支撐
  • (D) 完全固定

正確答案:A

詳解:橫向配管第一支撐點採A種耐震支撐,以限制橫向位移。

題號 7-12 單題頁

鋼管附著於牆壁之直立配管,管徑Ø20㎜者,其最大支撐間隔為多少公尺?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:依規範,Ø20㎜鋼管附著牆壁的直立配管,最大支撐間隔為2公尺。

題號 7-13 單題頁

依據公用天然氣事業輸配氣設備施工規範,Ø100㎜水平配管之瓦斯管支承物固定最大間距為多少公尺?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:依施工規範,Ø100㎜水平配管支承物最大固定間距為3公尺。

題號 7-14 單題頁

樓高180公尺建築物,直立配管設置兩個完全固定點間需設置

  • (A) 整壓器
  • (B) 伸縮吸收部位
  • (C) 耐震支架
  • (D) 第三個固定點

正確答案:B

詳解:直立管過高會因熱脹冷縮產生長度變化,兩完全固定點間須設伸縮吸收部位。

題號 7-15 單題頁

水平配管懸吊式自重支撐,管徑為Ø80之鍍鋅鋼管其間隔支撐標準為

  • (A) 2m
  • (B) 3m
  • (C) 4m
  • (D) 5m

正確答案:B

詳解:水平配管懸吊式自重支撐,Ø80鍍鋅鋼管間隔標準為3m。

題號 7-16 單題頁

管線因地震時作用於支撐組件之張拉力、壓力由管線利用自重產生之拉力相抵,張力由吊材及防振斜材而構成

  • (A) A種耐震支撐
  • (B) B種耐震支撐
  • (C) 自重支撐
  • (D) 完全固定

正確答案:B

詳解:由吊材與防振斜材構成、能承受地震拉壓力者,為B種耐震支撐。

題號 7-17 單題頁

瓦斯管路支撐固定點之選擇原則為何?

  • (A) 宜在閥或配件上
  • (B) 選在負荷集中點上
  • (C) 經常要維護或清理的位置
  • (D) 可使相關設備增加負荷的處所

正確答案:B

詳解:支固點應選在負荷集中點上;閥、配件上、需常維護處或增加設備負荷處都不適合。

題號 7-18 單題頁

一般建築水平配管附著於牆壁等結構物之固定,管徑為40㎜之配管,其配管之固定間隔距離為何?

  • (A) 0.5m
  • (B) 1.0m
  • (C) 1.5m
  • (D) 2.0m

正確答案:D

詳解:水平配管附著牆壁固定,管徑40㎜者固定間隔為2.0m。

題號 7-19 單題頁

一般建築水平配管管徑80㎜懸吊式自重支撐之間隔距離為何?

  • (A) 1.0m
  • (B) 2.0m
  • (C) 3.0m
  • (D) 4.0m

正確答案:C

詳解:水平配管管徑80㎜懸吊式自重支撐,間隔距離為3.0m。

題號 7-20 單題頁

一般建築配管之固定,若管線口徑超過多少㎜,且吊材長度超過30㎝時,為防止地震造成之橫向震動,在每三個自重支撐中,應設置一個B種耐震支撐?

  • (A) 32
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 65

正確答案:C

詳解:管徑超過50㎜且吊材超過30㎝,每三個自重支撐須設一個B種耐震支撐。

題號 7-21 單題頁

一般建築管徑Ø50㎜以上配管之懸吊式自重支撐,吊環支撐架之間隔(鋼管),最大不可超過幾公尺?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:Ø50㎜以上配管懸吊式自重支撐,吊環支撐架(鋼管)間隔最大3公尺。

題號 7-22 單題頁

一般建築配管直立配管離壁式支撐,32㎜以上管材固定方式,下列何者錯誤?

  • (A) 每1層固定1處
  • (B) 每1層固定2處
  • (C) 每1層固定3處
  • (D) 每2層固定1處

正確答案:D

詳解:直立離壁式32㎜以上管材,每層樓至少固定1處,每2層固定1處不足,故D錯。

題號 7-23 單題頁

為避免不均勻沉陷造成應力,配管時須在引入管採取何種固定方式?

  • (A) 水平固定
  • (B) 垂直固定
  • (C) 拉力固定
  • (D) 完全固定

正確答案:D

詳解:引入管處易因不均勻沉陷產生應力,須採完全固定來限制位移。

題號 7-24 單題頁

高層建築物配管之直立配管,因何種變化產生伸縮變位及應力,配管時應有妥善之吸收變位措施及適當之固定?

  • (A) 風力
  • (B) 地震力
  • (C) 溫度
  • (D) 重力

正確答案:C

詳解:直立配管受溫度變化而熱脹冷縮,產生伸縮變位與應力,故須設吸收措施並適當固定。

題號 7-25 單題頁

有關高層建築物配管之固定施工注意事項,下列何者錯誤?

  • (A) 固定組件應使用適當規格,且經防銹、防蝕處理之材料
  • (B) 如使用懸吊式支撐組件,其長度儘量縮短
  • (C) 固定材之厚度應為管厚以下
  • (D) 固定點設置位置應考慮建物結構強度

正確答案:C

詳解:固定材厚度應不小於管壁厚度,才有足夠強度,故「管厚以下」的說法錯誤。

題號 7-26 單題頁

高層建築物配管之固定,貫通樓地板部分,若非作為耐震支撐時(如伸縮吸收部位等),下列何者正確?

  • (A) 不可固定
  • (B) 完全固定
  • (C) 垂直固定
  • (D) 橫向固定

正確答案:A

詳解:貫通樓地板部分若非作耐震支撐,不可固定,讓管線能隨層間變位自由移動。

題號 7-27 單題頁

一般建築物天花板之配管,支撐間隔以A m為準,但是配管在分歧處或管線轉彎處,必須在該處B㎝以內固定。A、B二數字依序分別為

  • (A) 1.2、20
  • (B) 1.5、30
  • (C) 1.6、40
  • (D) 1.8、50

正確答案:D

詳解:天花板配管支撐間隔以1.8m為準,分歧或轉彎處須在50㎝內固定。

題號 7-28(複選) 單題頁

室外直立配管超過60公尺,因受熱影響會產生上下方向之伸縮,因此通常會在立管中間處設置

  • (A) 固定點
  • (B) 支撐架
  • (C) 整壓器
  • (D) 伸縮吸收部位

正確答案:AD

詳解:直立配管超過60公尺受熱伸縮明顯,中間設固定點及伸縮吸收部位以吸收變位。

題號 7-29(複選) 單題頁

裝設掛管架時,需考慮下列哪些因素之影響?

  • (A) 管路之負荷
  • (B) 管熱脹冷縮導致之變位量
  • (C) 避免應力集中在管子或設備上
  • (D) 管內流體的性質

正確答案:ABC

詳解:裝設掛管架須考慮管路負荷、熱脹冷縮變位量及避免應力集中;流體性質非主要考量。

題號 7-30(複選) 單題頁

管路支撐與固定之支固點之選擇原則為

  • (A) 負荷集中點
  • (B) 經常要維護或清理的位置
  • (C) 直管部位較彎管部位為宜
  • (D) 靠近接頭處

正確答案:ACD

詳解:支固點宜選負荷集中點、直管部位及靠近接頭處;經常維護處不宜設支撐。

題號 7-31(複選) 單題頁

有關瓦斯管線的支撐與固定型態,下列何者正確?

  • (A) 使用鐵絲將瓦斯管線緊綁在鐵窗或樑柱固定之方式
  • (B) 用混凝土做固定台來支撐大口徑管線之方式
  • (C) 用彈簧支撐來緩和管路振動之方式
  • (D) 用管橋或特殊的構造物來支撐通過河川等管線之方式

正確答案:BCD

詳解:混凝土固定台、彈簧支撐、管橋均為正當支撐型態;用鐵絲綁在鐵窗上不牢靠且不合規定。

題號 7-32(複選) 單題頁

一般瓦斯配管需考慮哪些因素之影響,並採取適當之固定間隔及固定方法?

  • (A) 地震
  • (B) 熱脹冷縮
  • (C) 供氣壓力
  • (D) 自重

正確答案:ABD

詳解:配管固定須考慮地震、熱脹冷縮及自重影響;供氣壓力與固定間隔無直接關係。

題號 7-33(複選) 單題頁

超高樓配管時,直立配管之長度大於A公尺、小於B公尺時,至少須設一個完全固定點。下列哪一組A、B數值順序錯誤?

  • (A) 30、60
  • (B) 60、90
  • (C) 60、120
  • (D) 90、180

正確答案:ABD

詳解:依規範直立管長度分段設完全固定點,60至90、90至180等組合順序不符,故ABD錯誤。

題號 7-34(複選) 單題頁

有關直立配管之固定支撐,下列何者錯誤?

  • (A) Ø32以上,每層樓至少固定乙只
  • (B) Ø32以下,配管在分歧、轉彎處,須在該處50公分以內固定
  • (C) 以不銹鋼膨脹螺絲固定
  • (D) Ø50之管徑,其支撐間隔為5公尺

正確答案:BD

詳解:Ø32以下分歧轉彎處應在30公分內固定;Ø50管徑支撐間隔應為3公尺,故B、D錯。

題號 7-35(複選) 單題頁

建築物之瓦斯配管立管應考慮

  • (A) 容許層間變位
  • (B) 熱脹冷縮
  • (C) 高度
  • (D) 百分之十變位量

正確答案:ABC

詳解:建築物瓦斯立管須考慮層間變位、熱脹冷縮及高度的影響。

題號 7-36(複選) 單題頁

管路裝設緊急遮斷閥(ESV)須注意

  • (A) 耐震支撐
  • (B) 固定點
  • (C) 操作空間
  • (D) 洩水口

正確答案:ABC

詳解:裝設緊急遮斷閥須考慮耐震支撐、固定點,並預留操作空間。

管路防護

題號 8-1 單題頁

高中壓鋼管銲接完成並包覆防蝕絕緣材料後,於埋設前必須使用下列何種儀器進行電壓絕緣檢查?

  • (A) 漏電檢知器
  • (B) 漏氣檢知器
  • (C) 壓力測試器
  • (D) 水壓測試器

正確答案:A

詳解:埋設前以漏電檢知器施加高電壓,檢查被覆絕緣是否有破損。

題號 8-2 單題頁

對地下閥門進行保養,於試轉閥門時,應將球閥做多少度旋轉後復歸原位?

  • (A) 180°
  • (B) 90°
  • (C) 60°
  • (D) 45°

正確答案:D

詳解:依官方答案,地下閥門保養試轉時,球閥旋轉45°後復歸原位。

題號 8-3 單題頁

陰極防蝕系統若發生整流器內有電壓無電流之情況,下列何項原因錯誤?

  • (A) 直流輸出正端線路斷損
  • (B) 陽極地床老化
  • (C) 排流引線與被保護金屬結構物接合不良
  • (D) 電路中斷

正確答案:D

詳解:整流器有電壓無電流,是線路斷、地床老化或接合不良;電路中斷是現象,非獨立原因。

題號 8-4 單題頁

陰極防蝕中,陰極保護之主要原因,係因在陰極極化之表面上有何種屬性物質,形成具有保護性之氫氧根離子?

  • (A) 鹼性
  • (B) 酸性
  • (C) 鹹性
  • (D) 硬性

正確答案:A

詳解:陰極極化表面產生氫氧根離子,呈鹼性,可形成保護性的鹼性環境。

題號 8-5 單題頁

下列何種防蝕材料是以中性石油脂、不活性矽、抗蝕劑等主要成分浸製而成之防蝕帶,具化學安定性,對酸、鹼、鹽等具有極強抗蝕性,其所含之防蝕劑具有中和作用,能防止銹蝕漸進?

  • (A) PVC膠帶
  • (B) PE防蝕套
  • (C) 丹槽帶
  • (D) 紅丹漆

正確答案:C

詳解:丹槽帶以中性石油脂、矽、抗蝕劑浸製,化學安定、耐酸鹼鹽並可中和防銹。

題號 8-6 單題頁

包紮防蝕帶相接時,重疊長度至少須多少公分?

  • (A) 6
  • (B) 9
  • (C) 12
  • (D) 15

正確答案:D

詳解:包紮防蝕帶相接時,重疊長度至少15公分。

題號 8-7 單題頁

若鋼管與鑄鐵管直接連接,下列何種情況會發生?

  • (A) 兩者皆腐蝕
  • (B) 兩者皆不腐蝕
  • (C) 鋼管腐蝕
  • (D) 鑄鐵管腐蝕

正確答案:C

詳解:鋼管與鑄鐵管直接連接形成電偶,電位較活潑的鋼管易腐蝕。

題號 8-8 單題頁

鋼管螺紋接合所使用之馬蹄脂中具有防銹之功能,主要係因其中加入何種材料?

  • (A) 紅丹
  • (B) 油漆
  • (C) 石灰
  • (D) 熟油

正確答案:A

詳解:馬蹄脂中加入紅丹(鉛丹)具防銹功能。

題號 8-9 單題頁

下列何者不是鞘管施作之目的?

  • (A) 管路淺埋時,避免重車壓損或外力挖損
  • (B) 管路穿越溝渠時,保護主管不致生鏽及直接承受外力
  • (C) 便於主管抽換作業
  • (D) 增加美觀及防止管線洩漏

正確答案:D

詳解:鞘管用來保護主管、避免外力損傷並便於抽換,不是為了美觀或防洩漏。

題號 8-10 單題頁

低壓供應Ø80㎜鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約Ø5㎜,最不適當之處理方式為

  • (A) 切除重配
  • (B) 使用夾口,再以防蝕帶包覆
  • (C) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆
  • (D) 護管夾止漏,再以防蝕帶包覆

正確答案:C

詳解:管壁腐蝕穿孔不宜用鉛止漏,因鉛會與鋼形成電位差加速腐蝕且不牢靠。

題號 8-11 單題頁

為防止從建築物來之漂游電流,流入埋設土中之鋼管而產生電位差腐蝕,應在建築物貫通部位附近設置

  • (A) 安全球閥
  • (B) 單向閥
  • (C) 絕緣管件
  • (D) 凸緣接頭

正確答案:C

詳解:建築物貫通處設絕緣管件,可阻斷漂游電流經管線流入土中造成腐蝕。

題號 8-12 單題頁

使用PE熱縮套於被覆鋼管銲接處之作業內容,下列何者錯誤?

  • (A) 先將鋼管表面預熱至60℃左右
  • (B) 熱縮時,加熱溫度以140℃為適度,不超過200℃
  • (C) 加熱時,由熱縮套之中央部位依管軸方向向一端移動
  • (D) 整個熱縮套須與管表面密接,不可有皺紋

正確答案:C

詳解:PE熱縮套加熱應從中央往兩端依序進行以排出空氣,不是只向一端,故C錯。

題號 8-13 單題頁

被覆鋼管若外層有破損時,下列何種方式為最佳防護?

  • (A) 油漆塗裝
  • (B) 瑪蹄脂塗裝
  • (C) 被覆專用防蝕膏塗佈包紮
  • (D) PVC帶包紮

正確答案:C

詳解:被覆鋼管外層破損時,最佳處理是用被覆專用防蝕膏塗佈後包紮。

題號 8-14 單題頁

下列何項敘述與防止管路腐蝕無關?

  • (A) 安裝絕緣接頭
  • (B) 陰極防蝕
  • (C) 包PVC膠帶
  • (D) 安裝保護接頭

正確答案:D

詳解:絕緣接頭、陰極防蝕、PVC膠帶均可防腐蝕;保護接頭與防蝕無關。

題號 8-15 單題頁

為避免鋼管管線成為電氣回路導致腐蝕,應安裝下列何種裝置?

  • (A) 彎管
  • (B) 彎頭
  • (C) 丁字接頭
  • (D) 絕緣接頭

正確答案:D

詳解:安裝絕緣接頭可隔斷電氣通路,避免管線成為電氣回路而腐蝕。

題號 8-16 單題頁

為防止雜物損傷整壓器膜片,必須在整壓器一次側安裝何種措施?

  • (A) 調節閥
  • (B) 整流器
  • (C) 過濾器
  • (D) 感震裝置

正確答案:C

詳解:整壓器一次側加裝過濾器,攔阻雜物以免損傷膜片。

題號 8-17 單題頁

接觸下列何種金屬元素會造成瓦斯鋼管腐蝕?

  • (A) 鎂
  • (B) 鋁
  • (C) 鋅
  • (D) 錫

正確答案:D

詳解:錫電位比鐵高,與鋼管接觸時鋼管成為陽極被腐蝕;鎂、鋁、鋅比鐵活潑,反而保護鋼管。

題號 8-18 單題頁

接觸下列何種金屬元素不會造成瓦斯鋼管腐蝕?

  • (A) 鉛
  • (B) 鎳
  • (C) 鉻
  • (D) 銅

正確答案:C

詳解:鉛、鎳、銅電位高於鐵,會使鋼管腐蝕;鉻比鐵活潑,不會造成鋼管腐蝕。

題號 8-19 單題頁

有關保護瓦斯鋼管不會腐蝕之原理,下列何者正確?

  • (A) 將瓦斯鋼管成為犧牲陽極
  • (B) 將瓦斯鋼管與含鎂的金屬置放在一起
  • (C) 將銅棒與瓦斯鋼管置放在一起
  • (D) 將瓦斯鋼管塗上水泥漆

正確答案:B

詳解:鎂比鐵活潑,與鋼管連接時鎂為犧牲陽極,使鋼管受保護。

題號 8-20 單題頁

瓦斯管路淺埋以混凝土板在其上方保護時,兩者之間需填充何種材料?

  • (A) 填砂
  • (B) 磚塊
  • (C) 保麗龍板
  • (D) 石塊

正確答案:A

詳解:混凝土板與管之間填砂作緩衝,避免板直接壓損管路。

題號 8-21 單題頁

瓦斯管路如必須埋設於軟弱地盤時,下列何種方式為最佳處理方法?

  • (A) 回填級配料
  • (B) 回填砂
  • (C) 吊桿支援
  • (D) 基礎加固工程

正確答案:D

詳解:軟弱地盤易下陷,管路最佳處理為做基礎加固工程。

題號 8-22 單題頁

下列何者不是抑制金屬管線腐蝕之主要方法?

  • (A) 塗覆防蝕材料
  • (B) 加裝絕緣接頭
  • (C) 陰極防蝕
  • (D) 安裝鞘管

正確答案:D

詳解:防蝕主要靠塗覆、絕緣接頭與陰極防蝕;鞘管是保護管路,不屬抑制腐蝕主要方法。

題號 8-23 單題頁

Ø80㎜鍍鋅鋼管需使用保護鞘管時,下列何種管材最適合使用?

  • (A) PE管
  • (B) 鑄鐵管
  • (C) 銅管
  • (D) PVC管

正確答案:B

詳解:依官方答案,鍍鋅鋼管保護鞘管最適合用鑄鐵管。

題號 8-24 單題頁

防蝕施工時,管線貫穿牆壁部分,下列何種管材為最佳施工方式?

  • (A) PE管
  • (B) 被覆鋼管
  • (C) 鍍鋅鋼管
  • (D) 延性鑄鐵管

正確答案:B

詳解:管線貫穿牆壁處易受水氣與應力,使用被覆鋼管施工防蝕效果最佳。

題號 8-25 單題頁

有關瓦斯管路防蝕施工方式,下列何者錯誤?

  • (A) 暗管應以被覆鋼管施工
  • (B) 貫穿牆壁部分應以被覆鋼管施工
  • (C) 穿樓板部分於樓板上30公分,樓板下10公分之部分,以被覆鋼管施工
  • (D) 立管與地面接觸部分以鍍鋅鋼管施工

正確答案:D

詳解:立管與地面接觸部分易腐蝕,應用被覆鋼管,不是鍍鋅鋼管,故D錯。

題號 8-26 單題頁

有關包紮防蝕帶,下列何項作業內容錯誤?

  • (A) 採反方向,螺旋形包紮纏繞
  • (B) 重疊至少55%之防蝕帶寬
  • (C) 包紮兩捲防蝕帶相接時,至少重疊100㎜長
  • (D) 不可有皺摺或氣泡存在

正確答案:C

詳解:防蝕帶相接重疊應至少100㎜以上;官方認為C錯,依官方答案記。

題號 8-27 單題頁

PE被覆鋼管PE層損傷補修,除去損傷部分之保護層,其長度為

  • (A) 100㎝
  • (B) 100㎜
  • (C) 50㎝
  • (D) 50㎜

正確答案:B

詳解:PE被覆鋼管PE層損傷補修,除去損傷部分保護層,長度為100㎜。

題號 8-28 單題頁

市區內以犧牲鎂陽極保護高中壓鋼管時,大都採用何種方式埋設?

  • (A) 淺井式地床
  • (B) 深井式地床
  • (C) 電端箱
  • (D) 高塔式

正確答案:A

詳解:市區以犧牲鎂陽極保護鋼管,空間有限,多採淺井式地床埋設。

題號 8-29 單題頁

消除PE管因摩擦產生的靜電,最有效之方法為

  • (A) 濕布擦拭
  • (B) 等待靜電消失
  • (C) 輕敲擊
  • (D) 乾布擦拭

正確答案:A

詳解:PE管摩擦產生靜電,以濕布擦拭可有效消除。

題號 8-30 單題頁

管溝施工時,為防止土砂崩塌設置擋土板。在回填管溝並拆除擋土板時,應依何種順序拆除,以避免塌方?

  • (A) 板樁、腰擋、撐木
  • (B) 腰擋、板樁、撐木
  • (C) 撐木、腰擋、板樁
  • (D) 腰檔、撐木、板樁

正確答案:C

詳解:拆擋土板應由上往下反向拆除,順序為撐木、腰擋、板樁,以免塌方。

題號 8-31 單題頁

以犧牲鎂陽極保護地裡高中壓鋼管時,一般最少埋設於離被保護鋼管多少公尺處,才能獲得較佳電流分布並達到防蝕效果?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:犧牲鎂陽極一般距被保護鋼管至少2公尺,電流分布較佳。

題號 8-32 單題頁

檢測鋼管包覆是否良好之漏電檢查,其電壓應為多少伏特?

  • (A) 5000
  • (B) 8000
  • (C) 12000
  • (D) 15000

正確答案:C

詳解:依官方答案,檢測鋼管包覆漏電檢查電壓為12000伏特。

題號 8-33 單題頁

安置瓦斯管路警示帶其主要目的為

  • (A) 防止管路下陷
  • (B) 強化地下管路
  • (C) 防止電氣腐蝕
  • (D) 保護地下管路防止誤挖

正確答案:D

詳解:警示帶設於管路上方,提醒施工人員下有管線,防止誤挖。

題號 8-34 單題頁

有關金屬元素之「氧化電位(活性)」由大至小排序,下列何者正確?( )>金>銀>汞>鉑

  • (A) 鎂>鋁>鋅>鉻>鐵
  • (B) 鐵>鉻>鋅>鋁>鎂
  • (C) 鉑>金>銀>汞>銅
  • (D) 銅

正確答案:A

詳解:金屬活性由大至小排列:鎂>鋁>鋅>鉻>鐵,故A正確。

題號 8-35 單題頁

為避免異質金屬管材搭接產生電化學變化,可安裝下列何種改善作法?

  • (A) 管線定位
  • (B) 量測電位
  • (C) 以再生混凝土防護
  • (D) 陰極防蝕

正確答案:D

詳解:異質金屬搭接易產生電化學腐蝕,可加裝陰極防蝕改善。

題號 8-36 單題頁

下列何者為非破壞性檢驗?

  • (A) 拉力強度試驗
  • (B) 正面彎曲試驗
  • (C) 染色探傷檢查
  • (D) 硬度試驗

正確答案:C

詳解:染色探傷不破壞試件,屬非破壞性檢驗;拉力、彎曲、硬度試驗都要損壞試件。

題號 8-37 單題頁

下列何者不是低壓本、支管分接處丹槽防蝕處理作業中所需之材料?

  • (A) 丹槽帶
  • (B) 丹槽土膏
  • (C) 丹槽脂
  • (D) 馬蹄脂

正確答案:D

詳解:丹槽防蝕用丹槽帶、丹槽土膏、丹槽脂,馬蹄脂不屬其材料。

題號 8-38 單題頁

下列何種管材之電絕緣性最佳?

  • (A) 鑄鐵管
  • (B) 鍍鋅鋼管
  • (C) 可撓性鋼管
  • (D) PE管

正確答案:D

詳解:PE管為塑膠材質,不導電,電絕緣性最佳,金屬管則易導電。

題號 8-39 單題頁

埋設鋼管防止電氣腐蝕最有效方法為

  • (A) 塗紅丹漆
  • (B) 鍍鋅
  • (C) 絕緣包覆後再施以陰極防蝕
  • (D) 包紮PVC膠布

正確答案:C

詳解:埋設鋼管以絕緣包覆再加陰極防蝕,可雙重防止電氣腐蝕。

題號 8-40 單題頁

使用熱縮管時,不得有氣泡殘留,須全部均勻密接,其加熱溫度以多少℃為適當?

  • (A) 60
  • (B) 140
  • (C) 220
  • (D) 300

正確答案:B

詳解:熱縮管加熱溫度以140℃為適當,不超過200℃。

題號 8-41(複選) 單題頁

埋設瓦斯管需使用保護鞘管時,下列何項適合使用?

  • (A) 鍍鋅鋼管
  • (B) 鑄鐵管
  • (C) 銅管
  • (D) 碳鋼管

正確答案:ABD

詳解:鞘管材質可用鍍鋅鋼管、鑄鐵管、碳鋼管等;銅管不適合。

題號 8-42(複選) 單題頁

下列何者為陰極防蝕管線「ECDA」(外腐蝕直接評估)作業流程項目?

  • (A) 直接檢測
  • (B) 間接檢測
  • (C) 後期資料蒐集
  • (D) 後評估與改善

正確答案:ABD

詳解:ECDA四步驟:前期資料蒐集、間接檢測、直接檢測、後評估與改善;C的後期資料蒐集不在其中。

題號 8-43(複選) 單題頁

和PE管比較,鍍鋅鋼管之優點為

  • (A) 可節省防蝕及絕緣的費用
  • (B) 較不易受外力的損壞
  • (C) 明管裝配位置較不受限制
  • (D) 比較容易維持管路坡度

正確答案:BCD

詳解:鋼管強度高、較不易受外力損壞,明管配裝不受限且易維持坡度;但需另做防蝕,故A不對。

題號 8-44(複選) 單題頁

螺紋接合之PE被覆鋼管埋設時,於使用鍍鋅管件及接合處,下列何種防蝕處理方式正確?

  • (A) 以潔美膠膜作為防蝕材料包紮
  • (B) PVC防蝕帶包紮
  • (C) 丹槽(DENSO)防蝕帶包紮
  • (D) 柏油防蝕帶包紮

正確答案:BCD

詳解:螺紋接合處可用PVC防蝕帶、丹槽帶或柏油防蝕帶包紮。

題號 8-45(複選) 單題頁

下列何者為管路防蝕之方法?

  • (A) 管內面襯裡
  • (B) 管表面鍍鋅
  • (C) 管表面拋光
  • (D) 管表面塗裝

正確答案:ABD

詳解:管路防蝕方法有內襯裡、表面鍍鋅及表面塗裝;拋光不能防蝕。

題號 8-46(複選) 單題頁

為防止管路腐蝕,在管路系統加裝電極設備,通常適用於哪些情況?

  • (A) 有電化學作用之處所
  • (B) 有迷走電流之處所
  • (C) 變電所附近
  • (D) 學校附近

正確答案:ABC

詳解:加裝電極設備適用於電化學作用、迷走電流及變電所附近等易受電蝕處。

題號 8-47(複選) 單題頁

瓦斯配管中之絕緣接頭兩側隙縫中,須以下列何種填充物確實填充,再以PVC膠布包紮妥善,以防止水氣進入造成牙接處腐蝕漏氣?

  • (A) 麻紗
  • (B) PE填充劑
  • (C) 白厚漆
  • (D) 丹槽土膏

正確答案:BD

詳解:絕緣接頭兩側縫隙以PE填充劑或丹槽土膏填實,再以PVC膠布包紮防水氣。

題號 8-48(複選) 單題頁

瓦斯管線中,下列哪些配管處較易腐蝕?

  • (A) PE管電融接頭部位
  • (B) 鑄鐵管的凸緣接頭螺栓、取水器立管部位
  • (C) 鑄鐵管和鋼管的接續部位
  • (D) PE管和金屬管的接續部位

正確答案:BCD

詳解:鑄鐵管螺栓與取水器立管、鑄鐵管與鋼管、PE管與金屬管接續處為異質金屬,易腐蝕。

題號 8-49(複選) 單題頁

金屬瓦斯管油漆時,應考慮氣候因素,下列何者錯誤?

  • (A) 日照
  • (B) 氣壓
  • (C) 濕度
  • (D) 氣溫

正確答案:ABD

詳解:油漆須考慮日照、濕度、氣溫影響;氣壓影響不大,官方答案另含A、D,依官方答案記。

題號 8-50(複選) 單題頁

下列敘述何者與防止管線腐蝕有關?

  • (A) 陰極防蝕
  • (B) 安裝保護接頭
  • (C) 安裝絕緣接頭
  • (D) 不同之金屬管線應避免連接使用

正確答案:ACD

詳解:陰極防蝕、絕緣接頭及避免異種金屬連接,都有助防止管線腐蝕。

題號 8-51(複選) 單題頁

下列何者屬破壞性檢驗?

  • (A) 拉力試驗
  • (B) 彎曲試驗
  • (C) 染色探傷檢查
  • (D) 硬度試驗

正確答案:ABD

詳解:拉力、彎曲與硬度試驗會破壞試件,屬破壞性檢驗;染色探傷為非破壞。

題號 8-52(複選) 單題頁

金屬瓦斯管路採丹槽防蝕,其表面處理完成之後,下列哪些作業屬正確之防蝕施工方式?

  • (A) 塗佈底劑
  • (B) 包覆防蝕帶
  • (C) 瑪蹄脂施工
  • (D) 包覆保護層膠帶

正確答案:ABD

詳解:丹槽防蝕流程為塗佈底劑、包覆防蝕帶、再包覆保護層膠帶;瑪蹄脂不屬此程序。

題號 8-53(複選) 單題頁

下列何者為瓦斯管路防蝕方法?

  • (A) 管體表面鍍鋅
  • (B) 管外表塗裝油漆
  • (C) 管路系統加裝電極
  • (D) 管外表以水泥包覆

正確答案:ABC

詳解:鍍鋅、塗裝及加裝電極(陰極防蝕)都是瓦斯管路防蝕方法。

題號 8-54(複選) 單題頁

為確保機具設備之良好狀況,下列何者正確?

  • (A) 定期檢查
  • (B) 保持刀具之銳利
  • (C) 保持機具清潔
  • (D) 潤滑用油不必考慮黏度

正確答案:ABC

詳解:機具應定期檢查、刀具保持銳利、保持清潔;潤滑油黏度需適當,不能不考慮。

題號 8-55(複選) 單題頁

高中壓瓦斯管路固定台之構造之尺寸設置,與下列何種因素有關?

  • (A) 管徑大小
  • (B) 彎曲程度
  • (C) 壓力之高低及其地基土壤之耐限力,並考慮將來維護修理
  • (D) 防蝕包覆

正確答案:ABC

詳解:固定台尺寸與管徑、彎曲程度、壓力與地基耐限力及維修需求有關。

題號 8-56(複選) 單題頁

下列何者為丹槽帶(Denso Tape)之特性?

  • (A) 冷包式不需加熱即可施工
  • (B) 具化學安定性抗蝕性強
  • (C) 排水性於水中亦可施工
  • (D) 具光合作用不乾不龜裂

正確答案:ABC

詳解:丹槽帶為冷包式、化學安定且水中亦可施工;並不具光合作用。

題號 8-57(複選) 單題頁

鍍鋅鋼管需使用保護鞘管時,下列哪些管材適合使用?

  • (A) PE管
  • (B) 鑄鐵管
  • (C) 銅管
  • (D) PVC管

正確答案:ABD

詳解:鍍鋅鋼管保護鞘管可用PE管、鑄鐵管與PVC管;銅管不適合。

題號 8-58(複選) 單題頁

為保護地下中壓PE瓦斯管,填砂後應做下列何種防護措施?

  • (A) 在其上方置放警示帶
  • (B) 在其上方置放混凝土板
  • (C) 在其上方澆置高密度混凝土及置放警示帶
  • (D) 在其上方澆置低密度混凝土及置放警示帶

正確答案:ABD

詳解:中壓PE管填砂後,上方可置警示帶、混凝土板或澆低密度混凝土保護。

管路檢驗

題號 9-1 單題頁

下列何者不是瓦斯管路機械接合之主要檢查重點?

  • (A) 橡膠圈、押圈等之旋緊狀況
  • (B) 使用工具類之適當與否
  • (C) 機械接頭螺栓等之旋緊扭矩
  • (D) 管路末端開關之種類、大小、設置位置

正確答案:D

詳解:機械接合檢查重點為橡膠圈押圈、工具及螺栓扭矩,管末端開關種類與接合無關。

題號 9-2 單題頁

瓦斯管路,除暗管外,其氣密試驗通常使用方式不包括

  • (A) 泡沫檢驗法
  • (B) 檢知器檢測法
  • (C) 壓力計測試法
  • (D) 溫度計測試法

正確答案:D

詳解:氣密試驗用泡沫、檢知器或壓力計檢測;溫度計不能用來判斷漏氣。

題號 9-3 單題頁

有關用戶管點火試驗作業,下列何者錯誤?

  • (A) 應在瓦斯龍頭出口端直接點火
  • (B) 應在排氣完成後試驗之
  • (C) 每一用氣出口都應試驗
  • (D) 可用瓦斯器具點火

正確答案:A

詳解:點火試驗不可在瓦斯龍頭出口直接點火,須用試驗器,以免危險。

題號 9-4 單題頁

點火試驗器內之水位應

  • (A) 稍低於瓦斯之水柱壓力
  • (B) 稍高於瓦斯水柱之壓力
  • (C) 裝滿水
  • (D) 有水即可

正確答案:A

詳解:點火試驗器水位應稍低於瓦斯水柱壓力,瓦斯才能推出而點燃。

題號 9-5 單題頁

有關耐壓試驗作業,下列何者錯誤?

  • (A) 試驗壓力為常用壓力的1.5倍以上壓力
  • (B) 將水壓入管內測試
  • (C) 一次提高至所需壓力測試
  • (D) 分段式提升試驗壓力

正確答案:C

詳解:耐壓試驗應分段逐步升壓並檢查,不可一次提高到所需壓力,故C錯。

題號 9-6 單題頁

有關氣密試驗作業,下列何者錯誤?

  • (A) 作業前,需清除管內積水
  • (B) 試壓前,確實檢查管塞或塞頭是否旋緊
  • (C) 安裝自記壓力計要放正,指針須歸零
  • (D) 試驗壓力為常用壓力1.5倍以上

正確答案:D

詳解:氣密試驗壓力依規定值,1.5倍以上屬耐壓試驗壓力,不是氣密試驗,故D錯。

題號 9-7 單題頁

瓦斯整壓器、過濾器等之接合氣密性應以何種器材測漏?

  • (A) 發泡液
  • (B) 自記壓力計
  • (C) 水柱壓力計
  • (D) 壓力表

正確答案:A

詳解:整壓器、過濾器等接合處以發泡液塗抹,由有無氣泡查出漏氣。

題號 9-8 單題頁

以瓦斯置換新設導管內之空氣,有關其作業內容,下列何者正確?

  • (A) 點火試驗器,依水位高低來判斷置換結果
  • (B) 在置換作業中,可能形成爆炸界限內之混合氣體,故須特別注意作業週遭火源
  • (C) 流入瓦斯流速要快,可減少產生瓦斯與空氣之混合氣體量
  • (D) 排放管之高度距地面至少100公分

正確答案:B

詳解:置換時可能形成爆炸界限內混合氣,須嚴防火源;其餘敘述不合規定。

題號 9-9 單題頁

瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷何者錯誤?

  • (A) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
  • (B) 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水
  • (C) 若端點無氣,表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞
  • (D) 積水以空氣壓力直接排除

正確答案:A

詳解:應先打開端點塞頭檢查通氣,再升壓至試驗壓力;先加壓再開塞頭不對,故A錯。

題號 9-10 單題頁

瓦斯管路耐壓試驗之目的為何?

  • (A) 測試管線承受之最大彎曲力
  • (B) 測試管路內空氣之最大承受壓力
  • (C) 測試管線承受之最大拉力
  • (D) 測試管線單位面積承受之力量

正確答案:D

詳解:依官方答案,耐壓試驗是測試管線單位面積所能承受的力量(壓力)。

題號 9-11 單題頁

氣密試驗無法通過之原因與下列何者無關?

  • (A) 試驗人員
  • (B) 試驗壓力
  • (C) 施工品質
  • (D) 材料品質

正確答案:A

詳解:氣密試驗結果取決於壓力、施工與材料品質,與試驗人員是誰無關。

題號 9-12 單題頁

根據氣體狀態方程式PV=nRT,下列何者錯誤?

  • (A) 當溫度一定時,體積與壓力成反比關係
  • (B) 壓力與溫度無關
  • (C) 體積與溫度有關
  • (D) 當體積一定時,壓力與溫度成正比關係

正確答案:B

詳解:PV=nRT中壓力與溫度成正比(體積一定時),故「壓力與溫度無關」錯誤。

題號 9-13 單題頁

抽換供氣中高壓管路,降低管內壓力至零壓力,下列何者為最佳方式?

  • (A) 高壓側瓦斯先減壓後排入低壓側管路中再燃燒至零壓力
  • (B) 使用燃燒方式點火直接降壓
  • (C) 直接排入空氣中
  • (D) 直接加入空氣排除管內瓦斯點火燃燒降壓

正確答案:A

詳解:高壓側瓦斯先減壓排入低壓側再燃燒至零壓力,最安全;直接排空氣或點火危險。

題號 9-14 單題頁

管網分析可作通氣後瓦斯管線檢查及系統測試,其中可直接測得之數據為

  • (A) 節點流量
  • (B) 節點壓力
  • (C) 管段壓力落差
  • (D) 瓦斯流向

正確答案:B

詳解:管網分析中,節點壓力可直接量測,流量與落差由計算得出。

題號 9-15 單題頁

在可燃性氣體燃燒時,若火焰在氣體中之傳播速度大於音速,且具有強烈破壞之作用,稱為下列何者?

  • (A) 爆炸
  • (B) 爆轟
  • (C) 爆裂
  • (D) 閃燃

正確答案:B

詳解:火焰傳播速度超過音速並有強烈破壞力者稱為爆轟。

題號 9-16 單題頁

管路內視鏡為檢查管路內部缺陷之有效器材,下列何者錯誤?

  • (A) 靈敏度好
  • (B) 準確性高
  • (C) 定位性佳
  • (D) 有效距離無限制

正確答案:D

詳解:內視鏡有效距離受線纜長度與光源限制,並非無限制,故D錯。

題號 9-17 單題頁

管線試壓過程中,管內流體若會產生膨脹,應加裝

  • (A) 減壓閥
  • (B) 釋壓閥
  • (C) 閘閥
  • (D) 球閥

正確答案:B

詳解:試壓時管內流體膨脹會使壓力過高,須加裝釋壓閥洩壓。

題號 9-18 單題頁

下列何項作業與中壓管實施氣密試驗無關?

  • (A) 檢查試驗區間之閥門已全部打開
  • (B) 將管線系統內取水器中之積水抽盡
  • (C) 檢查管線之連通性
  • (D) 安裝水柱壓力計

正確答案:D

詳解:氣密試驗須開閥門、抽盡積水並檢查連通;水柱壓力計並非中壓管試驗所需。

題號 9-19 單題頁

瓦斯管路氣密試驗時間之長短,主要與下列何項因素有關?

  • (A) 管路材質
  • (B) 管路位置
  • (C) 管路坡度
  • (D) 管徑長度與壓力

正確答案:D

詳解:試驗時間主要依管徑長度(容積)與壓力而定。

題號 9-20 單題頁

家庭用裝置工程完工後,需進行動壓與靜壓測試。動壓與靜壓之差在多少㎜水柱壓力以下為正常?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:動壓與靜壓之差在15㎜水柱壓力以下,為正常。

題號 9-21 單題頁

若瓦斯管內空氣未完全排除即開始供氣使用,下列何者與可能造成之不良影響無關?

  • (A) 供應熱量不符規定
  • (B) 如達爆炸界限,點火時會引起爆炸危險
  • (C) 用戶使用時可能中途熄火、點不著
  • (D) 熱水器排氣管會阻塞

正確答案:D

詳解:管內空氣未排盡會使熱量不足、熄火或爆炸風險;與熱水器排氣管阻塞無關。

題號 9-22 單題頁

高中壓鋼管施工完工後,下列何者為正確之排氣作業程序?

  • (A) 打通PIG →連接氣源→實施排氣
  • (B) 打通PIG→實施排氣→連接氣源
  • (C) 連接氣源→打通PIG→實施排氣
  • (D) 連接氣源→實施排氣→打通PIG

正確答案:A

詳解:高中壓鋼管排氣程序為先打通PIG,再連接氣源,最後排氣。

題號 9-23 單題頁

高中壓管搶修完畢施行排氣作業時,排氣立管至少須距地面多少公尺以上,方能確保安全?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:高中壓管搶修排氣,排氣立管至少距地面1.5公尺以上。

題號 9-24 單題頁

瓦斯管線排氣後,為檢查試驗燃燒情形,以確認排氣是否完善,應使用下列何種工具?

  • (A) 瓦斯探測器
  • (B) 覓管器
  • (C) 水柱壓力計
  • (D) 點火試驗器

正確答案:D

詳解:排氣後用點火試驗器點火燃燒,確認排氣是否完善。

題號 9-25 單題頁

進行電端箱驗收前,需檢查硫酸銅參考電極棒須保持飽和水溶液狀態。當電極棒內水面低於多少公分時,即須添加蒸餾水?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 7
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:硫酸銅參考電極棒水面低於10公分時,須添加蒸餾水保持飽和。

題號 9-26 單題頁

本、支管拆遷或汰換工程在進行接氣作業時,如需銜接用戶管,在用戶管通氣前必須施行下列何種試驗,並確認無漏氣後方可通氣?

  • (A) 瓦斯表試驗
  • (B) 氣密試驗
  • (C) 器具試驗
  • (D) 染色探傷

正確答案:B

詳解:銜接用戶管通氣前必須做氣密試驗,確認無漏氣才可通氣。

題號 9-27 單題頁

高壓導管之設置依高壓氣體勞工安全規則之規定,應以常用壓力之多少倍以上實施耐壓試驗?

  • (A) 1.1倍
  • (B) 1.3倍
  • (C) 1.4倍
  • (D) 1.5倍

正確答案:D

詳解:高壓氣體勞工安全規則規定,高壓導管應以常用壓力1.5倍以上耐壓試驗。

題號 9-28 單題頁

若某大樓地下室進行瓦斯管線測漏作業時,瓦斯偵測器應先於何處進行歸零校正,方可開始檢測?

  • (A) 漏氣處
  • (B) 地下室
  • (C) 通風良好處
  • (D) 任一處所

正確答案:C

詳解:偵測器須先在無瓦斯、通風良好處歸零校正,以免背景值影響讀數。

題號 9-29 單題頁

檢測高濃度瓦斯含量之檢知器,其測量結果通常以何種單位表示?

  • (A) 體積百分率
  • (B) 面積百分率
  • (C) 重量百分率
  • (D) 質量百分率

正確答案:A

詳解:高濃度瓦斯含量檢知器,結果以體積百分率表示。

題號 9-30 單題頁

檢查低壓瓦斯表內管之氣密試驗,應以下列何種工具檢測最為適當?

  • (A) 瓦斯檢知器
  • (B) 瓦斯表
  • (C) 水柱壓力計
  • (D) 點火試驗器

正確答案:C

詳解:低壓瓦斯表內管氣密試驗壓力小,以水柱壓力計檢測最適當。

題號 9-31 單題頁

欲確定瓦斯管路(明管)之漏氣處,應以何種測試方式較為適當有效?

  • (A) 泡沫測試
  • (B) 水柱壓力計測試
  • (C) 壓力表測試
  • (D) 點火測試

正確答案:A

詳解:要找出明管漏氣的確切位置,塗泡沫測試最直接有效。

題號 9-32 單題頁

口徑80㎜,長度100m之低壓管路,其氣密試驗時間至少多少時間?

  • (A) 5分鐘
  • (B) 10分鐘
  • (C) 20分鐘
  • (D) 60分鐘

正確答案:D

詳解:依官方答案,口徑80㎜、長100m低壓管路,氣密試驗至少60分鐘。

題號 9-33 單題頁

有關瓦斯管路排氣作業,下列何者錯誤?

  • (A) 以瓦斯壓力將管線內空氣排出
  • (B) 排氣處所須通風良好
  • (C) 排氣完畢與否,不可從排氣立管逕行點火試驗
  • (D) 點火檢驗器內之水位須高於瓦斯水柱壓力之高度

正確答案:D

詳解:點火檢驗器水位應低於瓦斯水柱壓力,瓦斯才可推出;水位高於則不對,故D錯。

題號 9-34 單題頁

有一營業用戶,其瓦斯管路供應壓力為0.7㎏/㎝2,其管路氣密試驗壓力下列多少較為適當?

  • (A) 1000㎜水柱壓力
  • (B) 0.7㎏/㎝2
  • (C) 1.0㎏/㎝2
  • (D) 10㎏/㎝2

正確答案:C

詳解:氣密試驗壓力須高於供應壓力,0.7㎏/㎝2的管路以1.0㎏/㎝2較適當。

題號 9-35 單題頁

管路最佳之排氣點為

  • (A) 丁字
  • (B) 瓦斯爐
  • (C) 表位
  • (D) 管末端

正確答案:D

詳解:管路末端為最遠處,在末端排氣可把整條管路內空氣排盡。

題號 9-36 單題頁

使用自記壓力計氣密試驗時,下列何者錯誤?

  • (A) 自記壓力計應置於陰涼處
  • (B) 自記壓力計要放正,不可偏斜
  • (C) 自記壓力計指針筆尖應粗大,軌跡才會清晰
  • (D) 試驗前指針要歸零,並上緊發條

正確答案:C

詳解:自記壓力計筆尖須細小才能記錄準確,筆尖粗大會失真,故C錯。

題號 9-37(複選) 單題頁

下列何者是直接檢查瓦斯漏氣之方式?

  • (A) 射線檢查
  • (B) 瓦斯偵測器
  • (C) 泡沬檢查
  • (D) 嗅覺檢查

正確答案:BCD

詳解:瓦斯偵測器、泡沫檢查與嗅覺檢查可直接查漏氣;射線檢查是查銲道。

題號 9-38(複選) 單題頁

有關輸氣管之氣密試驗,下列何者正確?

  • (A) 氣溫變化時應修正其測試值
  • (B) 使用文式管壓力計測試
  • (C) 試驗前自記壓力計要上緊發條
  • (D) 事先排除管內積水

正確答案:ACD

詳解:輸氣管氣密試驗應修正氣溫變化、上緊自記壓力計發條並排除積水。

題號 9-39(複選) 單題頁

本、支管施工完成後,在施行氣密試驗前,下列何項動作正確?

  • (A) 檢查試驗區段內之取水器立管鐘型管帽及有無積水
  • (B) 檢查各管端之管塞、管帽是否旋緊及加固
  • (C) 檢查試驗區段內之閥門是否全開
  • (D) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥

正確答案:ABC

詳解:氣密試驗前應檢查取水器有無積水、管塞管帽是否旋緊、閥門是否全開。

題號 9-40(複選) 單題頁

有關瓦斯管路檢驗作業,下列何者正確?

  • (A) 導入瓦斯之通氣作業應於實施氣密試驗前
  • (B) 通氣作業前應完成瓦斯管線氣密試驗
  • (C) 目視管路之外觀檢查亦為管路檢驗之項目
  • (D) 點火試驗前需進行管路內空氣排除

正確答案:BCD

詳解:氣密試驗須在通氣前完成;目視外觀為檢驗項目;點火試驗前要排除管內空氣。

題號 9-41(複選) 單題頁

瓦斯本、支管工程外觀檢查中,對附屬設備之閥門檢查,下列何項為正確檢查內容?

  • (A) 閥門的價格
  • (B) 閥坑的基礎部分以及預鑄牆、蓋等之組合狀況
  • (C) 閥坑的防水施工狀況
  • (D) 閥門的安裝狀況

正確答案:BCD

詳解:閥門外觀檢查看閥坑基礎、防水施工與閥門安裝狀況,價格不屬檢查項目。

題號 9-42(複選) 單題頁

瓦斯管線明管配管氣密試驗時,因溫度變化造成試驗曲線無法閉合,可依波義耳、查理定律核算溫度差對壓力之影響,以判定試驗區段是否合格。下列公式何者錯誤?

  • (A) P 1 T1/V 1=P 2V2 /T2
  • (B) P 1V 1/T1=P 2 T2 / V 2
  • (C) P 1 V 2 /T1=P 2 V 1/T 2
  • (D) P 1V 1/T1=P 2V 2 /T2

正確答案:ABC

詳解:氣體定律為P1V1/T1=P2V2/T2,只有D正確,故A、B、C錯誤。

題號 9-43(複選) 單題頁

一定體積之理想氣體,其壓力、體積與絕對溫度之關係,下列何者正確?

  • (A) 體積與絕對溫度成正比
  • (B) 壓力越高絕對溫度不變
  • (C) 絕對溫度=攝氏溫度+273°
  • (D) 壓力與體積之乘積為定值

正確答案:ACD

詳解:依官方答案,絕對溫度=攝氏溫度+273,其餘依官方記;題目敘述不嚴謹。

題號 9-44(複選) 單題頁

為檢查微小孔隙,管線包覆絕緣檢查使用之漏電檢查器,其電壓需求,下列何者錯誤?

  • (A) 依包覆材料導電度計算為準
  • (B) 以管線導電度計算為準
  • (C) 電壓越高越好
  • (D) 電弧適能跳過包覆外表與管線間之空隙距離為準

正確答案:ABC

詳解:漏電檢查電壓應足以使電弧跳過包覆與管線間空隙,並非越高越好。

題號 9-45(複選) 單題頁

有關清除PE管內鑽孔後留下之PE碎屑,下列何者錯誤?

  • (A) 使用吸塵器吸出
  • (B) 使用磁鐵棒吸出
  • (C) 退出鑽頭後取出
  • (D) 利用瓦斯壓力噴出

正確答案:ABD

詳解:鑽孔後PE碎屑應退出鑽頭後取出,不可用吸塵器、磁鐵(PE非磁性)或瓦斯壓力噴出。

題號 9-46(複選) 單題頁

有關瓦斯管路排氣注意事項,下列何者正確?

  • (A) 為縮短排氣時間,可利用管線間之中間取水器立管裝設排氣立管逕行排放
  • (B) 排氣後使用點火試驗器之前,應先檢查取水器內水位是否合於規定
  • (C) 排氣立管距地面至少100公分
  • (D) 排氣時,要巡視各取水器,閥門及其他管線設施有無異狀

正確答案:ABD

詳解:排氣時應確認取水器水位、巡視設施;排氣立管高度依規定須足夠。

題號 9-47(複選) 單題頁

瓦斯閥於施工中,裝配前之外觀檢查主要項目為下列何者?

  • (A) 尺寸檢查
  • (B) 腐蝕檢查
  • (C) 機能檢查(全開、全閉試驗)
  • (D) 壓力測試

正確答案:ABC

詳解:閥裝配前外觀檢查項目為尺寸、腐蝕及全開全閉機能;壓力測試屬施工後。

題號 9-48(複選) 單題頁

有一瓦斯管路,其最大供應壓力為10㎏/㎝2,下列檢驗內容何者錯誤?

  • (A) 氣密試驗壓力應在10㎏/㎝2以上
  • (B) 氣密試驗壓力應在11㎏/㎝2以上
  • (C) 耐壓試驗壓力應在12㎏/㎝2以上
  • (D) 耐壓試驗壓力應在15㎏/㎝2以上

正確答案:AC

詳解:氣密試驗壓力須在最大供應壓力的1.1倍(11㎏/㎝2)以上,耐壓試驗1.5倍以上,故A、C錯。

題號 9-49(複選) 單題頁

有關高壓管線之試壓及排氣作業,下列何者正確?

  • (A) 導入天然氣實施氣密試驗
  • (B) 以水充填最高使用壓力之1.5倍實施耐壓試驗
  • (C) 排氣立管距地面至少150公分
  • (D) 如高壓排氣,須加裝消音裝置

正確答案:BCD

詳解:高壓管線耐壓試驗用水充至1.5倍,排氣立管至少150公分,並加消音裝置;不可導入天然氣試密。

題號 9-50(複選) 單題頁

鋼管銲縫檢查中,下列哪些為非破壞性檢查?

  • (A) X-Ray檢查
  • (B) γ-Ray檢查
  • (C) 抗拉強度試驗
  • (D) 染色探傷檢查

正確答案:ABD

詳解:X光、γ射線與染色探傷不破壞管材,屬非破壞性檢查;抗拉強度試驗要破壞試件。

題號 9-51(複選) 單題頁

有關氣密試驗作業要領,下列何者正確?

  • (A) 管線通入空氣
  • (B) 遵照規定加壓力
  • (C) 管線通入瓦斯
  • (D) 氣密試驗前確定管路中間開關全開

正確答案:ABD

詳解:氣密試驗應通入空氣、依規定加壓,並確認管路中間開關全開;不可通入瓦斯。

題號 9-52(複選) 單題頁

有關高、中壓瓦斯管耐壓試驗,下列何者正確?

  • (A) 將水或惰性氣體由一端壓入至由他端排出
  • (B) 一次提高至耐壓試驗所需壓力
  • (C) 階段式升高試驗壓力,同時做各部位檢查
  • (D) 試驗合格後,降壓至氣密試驗壓力進行氣密試驗

正確答案:ACD

詳解:耐壓試驗應用水或惰性氣體、階段升壓檢查,合格後降至氣密壓力試漏;不可一次升壓。

題號 9-53(複選) 單題頁

下列何種作業場所需實施作業環境測定?

  • (A) 坑內作業
  • (B) 表外管施工作業
  • (C) 粉塵作業
  • (D) 表內管施工作業

正確答案:AC

詳解:依勞工法規,坑內作業與粉塵作業須實施作業環境測定。

題號 9-54(複選) 單題頁

有關檢查新設管線系統之機能,下列何者正確?

  • (A) 應於管線最低處之塞頭,拆開檢視是否積水或堵塞
  • (B) 積水排出後,即可通氣
  • (C) 排水過程中,水柱壓力計暫不洩壓
  • (D) 排水後,水柱若急速下降,則表示管內可能堵塞或積水

正確答案:ACD

詳解:拆最低處塞頭檢視積水,排水時水柱壓力計暫不洩壓,水柱急降表示可能堵塞或積水。

題號 9-55(複選) 單題頁

高壓管路完工後,須做下列何種檢驗?

  • (A) 材料試驗
  • (B) 清管作業
  • (C) 氣密試驗
  • (D) 耐壓試驗

正確答案:BCD

詳解:高壓管路完工後須清管,並做氣密與耐壓試驗;材料試驗屬施工前。

題號 9-56(複選) 單題頁

下列壓力數值何者正確?

  • (A) 1㎏/㎝2 =10000㎜水柱壓力
  • (B) 一大氣壓力(1atm)等於1.5㎏/m2
  • (C) 400㎜水柱壓力=0.04㎏/㎝2
  • (D) 絕對壓力=1.0㎏/㎝2+常壓

正確答案:AC

詳解:1㎏/㎝2=10000㎜水柱,故400㎜水柱=0.04㎏/㎝2;一大氣壓約1.033㎏/㎝2。A、C正確。

工程管理

題號 10-1 單題頁

為掌握施工進度,避免施工時程序紊亂,工程管理上應製定何種表格以利工程進行?

  • (A) 施工進度表
  • (B) 材料表
  • (C) 施工日報表
  • (D) 規格表

正確答案:A

詳解:施工進度表可掌握各工項時程,避免施工程序紊亂。

題號 10-2 單題頁

在管理科學中,所謂的5M是指五種生產手段,其中並不包含下列那一項?

  • (A) 圖(Map)
  • (B) 材料(Material)
  • (C) 人(Man)
  • (D) 機器(Machine)

正確答案:A

詳解:管理5M為人、機器、材料、方法、金錢(Man、Machine、Material、Method、Money),不含圖(Map)。

題號 10-3 單題頁

下列何者不是製作瓦斯管路竣工圖說必要資料?

  • (A) 瓦斯管路之竣工立體示意圖與平面圖
  • (B) 材料規格與數量
  • (C) 工程施工項目種類與數量
  • (D) 施工成本與利潤分析

正確答案:D

詳解:竣工圖說需圖面、材料規格數量及施工項目,施工成本與利潤分析屬公司內部資料。

題號 10-4 單題頁

工程查驗之最佳時機為

  • (A) 工程開工時
  • (B) 施作隱蔽部分前,完成各項施工單元後
  • (C) 工程竣工前
  • (D) 停工休息時

正確答案:B

詳解:隱蔽部分一旦完成就難以檢查,須在隱蔽前、各施工單元完成後查驗。

題號 10-5 單題頁

提供數化人孔位置圖資所需資料誤差最大的是

  • (A) GPS測量
  • (B) 相對測量
  • (C) 經緯測量
  • (D) 平板測量

正確答案:B

詳解:相對測量只能得到相對位置,不具絕對坐標,用於圖資定位誤差最大。

題號 10-6 單題頁

使用電腦繪圖系統繪製竣工圖時,下列何項可自動產生所需材料名稱及數量?

  • (A) 平面圖
  • (B) 立面圖
  • (C) 立體示意圖
  • (D) 剖面圖

正確答案:C

詳解:立體示意圖可列出管件與配件,電腦繪圖系統可據此自動產生材料名稱與數量。

題號 10-7 單題頁

工程管理應依下列何種圖表,查核工程進度及品質?

  • (A) 材料表
  • (B) 施工計畫表
  • (C) 工程估價表
  • (D) 放樣圖

正確答案:B

詳解:施工計畫表載明預定進度與品質標準,可據以查核工程進度及品質。

題號 10-8 單題頁

有關施工管理實施步驟,下列何者正確?

  • (A) 執行→考核→處置→計畫
  • (B) 計畫→執行→考核→處置
  • (C) 考核→計畫→執行→處置
  • (D) 計畫→處置→執行→考核

正確答案:B

詳解:管理循環PDCA:計畫→執行→考核→處置。

題號 10-9 單題頁

以適當之機具並採用正確之工作方法施工,下列何者錯誤?

  • (A) 可減少施工所造成之公害
  • (B) 增加施工人員數量
  • (C) 確保施工品質
  • (D) 減少機具不當損耗

正確答案:B

詳解:機具與方法正確可確保品質、減少公害與損耗;增加施工人員數量不是其效果,故B錯。

題號 10-10 單題頁

單向瓦斯管欲切管時,應避免在尖峰時間施作,且須先安裝好何種措施並通知修護及用戶服務單位?

  • (A) 送風機
  • (B) 升降機
  • (C) 抽水機
  • (D) 旁通管及監視用水柱壓力計

正確答案:D

詳解:切管時須先裝旁通管及監視用水柱壓力計,維持供氣並監看壓力,並通知相關單位。

題號 10-11 單題頁

有關施工安全措施,下列何者錯誤?

  • (A) 電銲作業時,應配戴護目鏡
  • (B) 高架作業時,應佩戴安全帶
  • (C) 使用電動工具,為防感電,電器物品應有漏電斷路器或接地設施
  • (D) 瓦斯漏氣搶修作業時,為爭取時效,無須通報瓦斯公司

正確答案:D

詳解:瓦斯漏氣搶修仍須通報瓦斯公司,不能因爭取時效而不通報,故D錯。

題號 10-12 單題頁

有關理想氣體之壓力、體積、溫度相互關係,下列何者錯誤?

  • (A) 當溫度一定時,壓力與體積成反比
  • (B) 當壓力一定時,溫度與體積成正比
  • (C) 當體積一定時,溫度與壓力成正比
  • (D) 當體積一定時,溫度與壓力成反比

正確答案:D

詳解:體積一定時,壓力與絕對溫度成正比,不是反比,故D錯。

題號 10-13 單題頁

公用天然氣事業發生災害或緊急事故,造成1人以上,未達5人傷亡、失蹤或者造成20戶以上,未達300戶供氣戶數停氣,或者供氣戶數停氣,雖未達20戶,但已達8小時無法恢復供氣,此為何種等級災害?

  • (A) 甲
  • (B) 乙
  • (C) 丙
  • (D) 丁

正確答案:C

詳解:傷亡1人以上未達5人,或停氣20戶以上未達300戶等,依規定屬丙級災害。

題號 10-14 單題頁

下列何種情形不屬於二次災害?

  • (A) 地震房子倒塌瓦斯管路斷裂漏氣引起爆炸
  • (B) 瓦斯中斷供應,恢復供氣引燃瓦斯氣爆
  • (C) 電線走火造成火災,引起瓦斯氣爆
  • (D) 瓦斯燃燒不完全引起一氧化碳中毒

正確答案:D

詳解:二次災害指災害後引發的另一災害;不完全燃燒致CO中毒是燃燒問題,非災害引發。

題號 10-15 單題頁

依據高壓氣體勞工安全規則,常用溫度下,液化石油氣壓力達每平方公分多少公斤,即被定義為高壓氣體?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:依高壓氣體勞工安全規則,液化石油氣常用溫度下壓力達每平方公分2公斤以上為高壓氣體。

題號 10-16 單題頁

瓦斯之互換域中,所謂歐倍指數(WI)是指什麼計算方式?

  • (A) 瓦斯發熱量除以瓦斯比重平方根之商
  • (B) 瓦斯比重除以瓦斯發熱量平方根之商
  • (C) 瓦斯發熱量乘以瓦斯比重之積
  • (D) 瓦斯入熱量除以瓦斯比重平方根之商

正確答案:A

詳解:華白指數WI=發熱量÷比重平方根,用來判斷瓦斯互換性。

題號 10-17 單題頁

為使瓦斯能完全燃燒,每1000kcal的瓦斯實際所需空氣量約為多少?

  • (A) 0.8~0.9Nm 3
  • (B) 0.8~1 Nm3
  • (C) 0.9~1 Nm 3
  • (D) 1.1~1.4 Nm 3

正確答案:D

詳解:每1000kcal瓦斯完全燃燒實際所需空氣量約1.1~1.4Nm3(含過剩空氣)。

題號 10-18 單題頁

瓦斯不完全燃燒易產生CO造成中毒事件,當空氣中的CO濃度達到多少%時,一般人約在3分鐘內死亡?

  • (A) 0.28
  • (B) 0.64
  • (C) 1.28
  • (D) 2.28

正確答案:C

詳解:空氣中CO濃度達1.28%時,一般人約3分鐘內死亡。

題號 10-19 單題頁

有關瓦斯之特性,下列何者錯誤?

  • (A) 天然氣主要成分為甲烷(CH4)
  • (B) 液化石油氣主要成分為丙烷(C 3H 8)及丁烷(C4H1 0)
  • (C) 天然氣之燃燒界限為1~15%
  • (D) 液化石油氣之燃燒界限為2.2~9%

正確答案:C

詳解:天然氣燃燒界限約5~15%,不是1~15%,故C錯。

題號 10-20 單題頁

若配管人員施工中不幸觸電,應先以下列何種方式處理?

  • (A) 拉開觸電者
  • (B) 將觸電者儘速移到通風地區做人工呼吸
  • (C) 切斷電源
  • (D) 報告領班處理

正確答案:C

詳解:觸電急救第一步是先切斷電源,避免救人者同樣觸電。

題號 10-21 單題頁

天然氣係指源自地下之氣態碳氫化合物混合物,其中主要成分占80%以上之氣體為

  • (A) 甲烷
  • (B) 乙烷
  • (C) 丙烷
  • (D) 丁烷

正確答案:A

詳解:天然氣主成分為甲烷,占80%以上。

題號 10-22 單題頁

下列何者不屬天然氣事業?

  • (A) 天然氣生產事業
  • (B) 天然氣進口事業
  • (C) 公用天然氣導管承裝業
  • (D) 公用天然氣事業

正確答案:C

詳解:天然氣事業含生產、進口與公用事業;導管承裝業是施工業者,不屬天然氣事業。

題號 10-23 單題頁

天然氣事業應建立輸儲設備防災相關設施之維護作業機制,訂定設備維護週期及方法,並作成紀錄。該紀錄應保存多久,以備主管機關查核?

  • (A) 1年
  • (B) 3年
  • (C) 5年
  • (D) 10年

正確答案:C

詳解:輸儲設備維護紀錄依規定應保存5年,供主管機關查核。

題號 10-24 單題頁

下列何者不具甲級導管配管專業人員之資格?

  • (A) 高等(普通)考試或相當於高等(普通)考試之化學工程、電子工程、電機工程、土木工程、機械工程等相關類科考試及格者
  • (B) 乙級以上氣體燃料導管配管技術士技能檢定合格者
  • (C) 乙級以上工業用管配管或自來水管配管技術士技能檢定合格,並從事公用天然氣事業或其他高壓氣體之管線設計、維護、監督工程3年以上,具有證明文件者
  • (D) 氣體燃料導管裝管技工考驗合格者

正確答案:D

詳解:甲級資格含高普考相關類科、乙級以上技術士等;裝管技工考驗合格者不具甲級資格。

題號 10-25 單題頁

下列敘述何者錯誤?

  • (A) 天然氣事業僱用之甲級導管配管專業人員負責之業務為高、中、低壓輸氣管線工程之施作、安全維護及管理
  • (B) 天然氣事業僱用之乙級導管配管專業人員負責之業務為中、低壓輸氣管線之工程施作及其安全維護
  • (C) 乙級以上氣體燃料導管配管技術士技能檢定合格者具有擔任甲級導管配管專業人員之資格
  • (D) 丙級以上氣體燃料導管配管技術士技能檢定合格者具有擔任乙級導管配管專業人員之資格

正確答案:B

詳解:乙級專業人員負責低壓輸氣管線工程,不含中壓;題目稱「中、低壓」故B錯。

題號 10-26 單題頁

天然氣事業甲級及乙級導管配管專業人員遴用或更換後,事業應於多久內報請直轄市或縣(市)主管機關備查?

  • (A) 7日
  • (B) 10日
  • (C) 15日
  • (D) 30日

正確答案:D

詳解:甲、乙級導管配管專業人員遴用或更換後,應於30日內報請主管機關備查。

題號 10-27 單題頁

公用天然氣事業供氣營業後,如有擴增或汰換主要輸儲設備,應於完工後檢具下列何項資料,並報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關備查?

  • (A) 供氣區域地圖
  • (B) 輸儲設備配置位址圖
  • (C) 輸儲設備維護計畫
  • (D) 輸儲設備及場所檢查合格證明文件

正確答案:D

詳解:擴增或汰換主要輸儲設備,完工後須檢具輸儲設備及場所檢查合格證明文件報備。

題號 10-28 單題頁

公用天然氣事業應投保公共意外責任險,每一個人身體傷亡之最低保險金額為新臺幣

  • (A) 200萬元
  • (B) 300萬元
  • (C) 400萬元
  • (D) 500萬元

正確答案:D

詳解:依官方答案,公共意外責任險每一個人身體傷亡最低保險金額為500萬元。

題號 10-29 單題頁

公用天然氣事業應投保公共意外責任險,每一意外事故傷亡及財物損失之最低保險金額為新臺幣

  • (A) 2,000萬元
  • (B) 3,000萬元
  • (C) 4,000萬元
  • (D) 5,000萬元

正確答案:D

詳解:依官方答案,每一意外事故傷亡及財物損失最低保險金額為5,000萬元。

題號 10-30 單題頁

公用天然氣事業應投保公共意外責任險,保險期間之最低總保險金額為新臺幣

  • (A) 6,000萬元
  • (B) 8,000萬元
  • (C) 1億元
  • (D) 1億2,000萬元

正確答案:C

詳解:依官方答案,保險期間最低總保險金額為1億元。

題號 10-31 單題頁

依據天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統建置辦法,高壓輸氣管線係指每平方公分壓力達多少公斤以上之輸氣管線?

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:依地理資訊管理系統建置辦法,高壓輸氣管線指壓力每平方公分10公斤以上者。

題號 10-32 單題頁

依據天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統建置辦法,中壓輸氣管線係指每平方公分壓力介於多少範圍之輸氣管線?

  • (A) 0.1公斤以上、未達1公斤
  • (B) 1公斤以上、未達10公斤
  • (C) 10公斤以上、未達20公斤
  • (D) 20公斤以上、未達30公斤

正確答案:B

詳解:中壓輸氣管線指壓力每平方公分1公斤以上、未達10公斤者。

題號 10-33 單題頁

天然氣事業對於輸儲設備地理資訊管理系統所登錄之資料,每年至少更新一次。但若新建管線長度累計超過多少公里者,應於完成後3個月內更新資料?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:資料每年至少更新一次,但新建管線累計超過20公里者,3個月內更新。

題號 10-34 單題頁

公用天然氣事業不得就下列何事項向用戶收取費用?

  • (A) 用戶申請停、復氣之作業
  • (B) 事業為用戶裝置微電腦瓦斯表之通訊設備
  • (C) 事業為用戶裝置緊急遮斷設備、自動遮斷設備或其他加裝於輸氣管線上之設備
  • (D) 家庭用戶之定期檢查

正確答案:D

詳解:家庭用戶定期檢查屬事業應盡義務,不得另向用戶收費。

題號 10-35 單題頁

天然氣事業對其輸儲設備應自行定期檢查,並作成紀錄。該紀錄應保存多久,以備主管機關查核?

  • (A) 1年
  • (B) 3年
  • (C) 5年
  • (D) 10年

正確答案:C

詳解:輸儲設備自行檢查紀錄應保存5年,供主管機關查核。

題號 10-36 單題頁

漏逸天然氣,致生公共危險者,行為人可處多少有期徒刑、拘役,或併科新臺幣50萬元以上、100萬元以下罰金?

  • (A) 2年
  • (B) 3年
  • (C) 5年
  • (D) 7年

正確答案:C

詳解:依法漏逸天然氣致生公共危險者,處5年以下有期徒刑、拘役,得併科罰金。

題號 10-37 單題頁

漏逸天然氣,致生公共危險並造成他人重傷者,行為人可處多少有期徒刑,得併科新臺幣500萬元以下罰金?

  • (A) 1年以上3年以下
  • (B) 3年以上7年以下
  • (C) 3年以上10年以下
  • (D) 5年以上10年以下

正確答案:C

詳解:致生公共危險並造成他人重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

題號 10-38 單題頁

漏逸天然氣,致生公共危險並造成他人死亡者,行為人可處多少有期徒刑,得併科新臺幣1,000萬元以下罰金?

  • (A) 2年
  • (B) 3年
  • (C) 5年
  • (D) 7年

正確答案:D

詳解:致生公共危險並造成他人死亡者,依官方答案處7年以上有期徒刑。

題號 10-39 單題頁

公用天然氣事業於用戶申請供氣時,若未檢查天然氣計量表以內的管線,確定安全無虞而供氣者,將處多少新臺幣罰鍰,並通知限期改善?

  • (A) 30萬元以上150萬元以下
  • (B) 50萬元以上100萬元以下
  • (C) 50萬元以上250萬元以下
  • (D) 60萬元以上300萬元以下

正確答案:A

詳解:供氣前未檢查計量表以內管線者,罰鍰30萬元以上150萬元以下,並限期改善。

題號 10-40 單題頁

天然氣事業未依規定僱用一定人數之專任天然氣導管配管專業人員者,將處多少新臺幣罰鍰,並通知限期改善?

  • (A) 20萬元以上100萬元以下
  • (B) 30萬元以上150萬元以下
  • (C) 50萬元以上100萬元以下
  • (D) 50萬元以上250萬元以下

正確答案:A

詳解:未依規定僱用專任導管配管專業人員,罰鍰20萬元以上100萬元以下,限期改善。

題號 10-41 單題頁

下列敘述何者正確?

  • (A) 施工時,依經驗判斷施工,可增進工作效率
  • (B) 考照合格後,不須再參加任何研習獲得新知
  • (C) 技術士證可借予他人使用,避免浪費
  • (D) 施工後,主動清理施工現場環境,維持整潔

正確答案:D

詳解:施工後主動清理現場、維持整潔才是正確態度;憑經驗施工、借證照、不進修都不對。

題號 10-42 單題頁

有關瓦斯配管工程監工人員之敘述,下列何者不是其職責?

  • (A) 監工人員應管制承包商工程品質及工程進度
  • (B) 監工人員依監工職責督促承包商施工
  • (C) 監工人員可依工程施工需要,自行決定實施停氣作業
  • (D) 監工人員在工程施工前應赴施工現場做場地勘察

正確答案:C

詳解:停氣作業涉及用戶安全與供氣,須依程序核准,監工不可自行決定。

題號 10-43(複選) 單題頁

二個以上之事業單位分別出資共同承攬工程時,應互推幾人為代表人,該代表人視為該工程之事業雇主,負雇主防止職業災害之責任。下列何者錯誤?

  • (A) 1人
  • (B) 2人
  • (C) 3人
  • (D) 4人

正確答案:BCD

詳解:依職業安全衛生法,共同承攬工程應互推1人為代表人,故2、3、4人皆錯。

題號 10-44(複選) 單題頁

瓦斯管路維護管理之目的為

  • (A) 維護用戶之使用安全
  • (B) 保持適當之供給壓力
  • (C) 可向用戶收取維護費用,增加公司收入
  • (D) 延長瓦斯管路及設備之使用壽命

正確答案:ABD

詳解:維護管理目的是用戶安全、穩定供壓及延長壽命,不是為了收取維護費增加收入。

題號 10-45(複選) 單題頁

瓦斯配管作業中,施工規範要求有哪些?

  • (A) 材質及尺寸
  • (B) 施工方法
  • (C) 檢驗及測試
  • (D) 施工人數

正確答案:ABC

詳解:施工規範規定材質尺寸、施工方法與檢驗測試,不規定施工人數。

題號 10-46(複選) 單題頁

瓦斯表位系統施工須重視

  • (A) 放樣
  • (B) 管段精度
  • (C) 調整壓力
  • (D) 瓦斯表水平

正確答案:ABD

詳解:表位系統施工重視放樣、管段精度與瓦斯表水平;壓力調整不屬施工重點。

題號 10-47(複選) 單題頁

繪製竣工圖說須具備

  • (A) 電腦繪圖技巧
  • (B) 施工技能
  • (C) 空間概念
  • (D) 精確度

正確答案:ACD

詳解:繪製竣工圖說需電腦繪圖技巧、空間概念與精確度;施工技能非繪圖必備。

題號 10-48(複選) 單題頁

下列何者為影響工程品質之原因?

  • (A) 人員技術欠佳
  • (B) 機器設備陳舊
  • (C) 管理人員要求嚴格
  • (D) 材料選用不當

正確答案:ABD

詳解:人員技術欠佳、設備陳舊、材料選用不當都會影響品質;管理嚴格有助品質。

題號 10-49(複選) 單題頁

辦理瓦斯管路工程查驗時,依據下列何者作為評估依據?

  • (A) 工程合約規定
  • (B) 其他業者施工規範
  • (C) 工程圖說
  • (D) 相關法令規定

正確答案:ACD

詳解:工程查驗依據合約規定、工程圖說及相關法令,不以其他業者規範為準。

題號 10-50(複選) 單題頁

配管工程驗收時,下列何者為其驗收項目?

  • (A) 材料價格估算
  • (B) 配管尺寸規格
  • (C) 相關附屬設施規格
  • (D) 配管之接合方式

正確答案:BCD

詳解:驗收看配管尺寸規格、附屬設施規格及接合方式;材料價格估算屬估價,非驗收項目。

題號 10-51(複選) 單題頁

從事切管、鑽孔、連接等有瓦斯漏氣之虞作業時,為防止瓦斯事故發生,下列作業何者正確?

  • (A) 以氧氣濃度計確認作業場所氧氣濃度在20%以上時始可施工
  • (B) 依規定應使用安全帶、送風機等防護器材,並應有3人以上共同作業
  • (C) 對於高度2公尺以上之工作場所,勞工作業有墜落之虞,應採取適當墜落災害防止設施
  • (D) 防止缺氧事故,應有專人監視工作現場,確認安全

正確答案:BCD

詳解:氧氣濃度需18%以上;作業應3人以上、做好墜落防護並有專人監視。A的20%說法與規定不符。

題號 10-52(複選) 單題頁

有關1Nm3之天然瓦斯燃燒實際空氣量比理論空氣量多出之範圍,下列何者錯誤?

  • (A) 5%至15%
  • (B) 20%至40%
  • (C) 50%至70%
  • (D) 90%至110%

正確答案:ACD

詳解:天然氣實際空氣量比理論值多約20~40%,故5~15%、50~70%、90~110%均錯。

題號 10-53(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關事業之敘述,下列何者正確?

  • (A) 天然氣生產事業:指生產天然氣,供應天然氣予家庭、商業及服務業等用戶之事業
  • (B) 天然氣進口事業:指由國外進口液化天然氣,供應天然氣予家庭、商業及服務業等用戶之事業
  • (C) 公用天然氣事業:指以導管供應天然氣予家庭、商業及服務業等用戶之事業
  • (D) 公用天然氣導管承裝業:指以承攬公用天然氣事業或其用戶使用之輸氣管線工程施作,及輸氣管線安全維護業務之事業

正確答案:CD

詳解:公用天然氣事業以導管供氣給家庭等用戶;導管承裝業負責施工與安全維護,C、D正確。

題號 10-54(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關輸儲設備之敘述,下列何者正確?

  • (A) 儲氣設備:指儲存空氣之設備,包括球型儲氣槽及管槽
  • (B) 輸配氣設備:指自來源地起所敷設之輸氣管線、加壓站、整壓站及其他有關之設備
  • (C) 氣化設備:指用以氣化液化天然氣之設備
  • (D) 卸收設備:指卸收液化天然氣之設備

正確答案:BCD

詳解:儲氣設備是儲存天然氣,不是空氣;輸配氣、氣化、卸收設備的定義B、C、D正確。

題號 10-55(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關天然氣事業之組織之敘述,下列何者正確?

  • (A) 應依公司法設立
  • (B) 應為股份有限公司
  • (C) 應為無限公司
  • (D) 應為兩合公司

正確答案:AB

詳解:天然氣事業應依公司法設立,並為股份有限公司。

題號 10-56(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,下列何者正確?

  • (A) 天然氣生產事業應依主管機關規定,於輸儲設備裝置防災相關設施
  • (B) 天然氣進口事業,應在其輸儲設備建置可即時切斷供氣之區域性供氣系統
  • (C) 天然氣事業卸收設備之設置場所應符合地質安全相關法規規定
  • (D) 天然氣事業之輸儲設備,其材質應符合國家標準或相關法規規定

正確答案:ACD

詳解:生產事業要設防災設施、卸收設備場所合地質法規、材質符合標準;B的進口事業說法不符。

題號 10-57(複選) 單題頁

下列敘述何者正確?

  • (A) 天然氣進口事業擴充或變更已有之主要輸儲設備,應將其工程計畫事先報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核准
  • (B) 公用天然氣事業因災害、損壞或緊急事故發生,必須採取臨時擴充或變更主要輸儲設備之措施者,無須事先將其工程計畫事先報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核准
  • (C) 公用天然氣事業因災害、損壞或緊急事故發生,必須採取臨時擴充或變更主要輸儲設備之措施者,應自災害、損壞或緊急事故發生之日起1個月內,將已採取之措施,報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關備查
  • (D) 天然氣生產事業擴充或變更已有之主要輸儲設備,應將其工程計畫事先報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核准

正確答案:BC

詳解:緊急事故臨時擴充變更可免事先核准,事後1個月內報備;其餘事先核准規定官方另有定義。

題號 10-58(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關檢查之敘述,下列何者正確?

  • (A) 公用天然氣事業於用戶申請供氣時,應檢查天然氣計量表以內之管線,確定安全無虞後,始得供氣
  • (B) 天然氣事業應定期檢查工業、電業、汽電共生系統或運輸用戶自設之輸氣管線,並記載其結果
  • (C) 天然氣事業定期檢查工業用戶自設之輸氣管線,該定期檢查之項目、期限、費用計算方式及作業方式,應報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核定
  • (D) 天然氣事業對其輸儲設備應自行定期檢查,惟不須作成紀錄

正確答案:ABC

詳解:供氣前應檢查表內管線,並定期檢查用戶自設管線,檢查規定須報核;輸儲設備自檢須作紀錄。

題號 10-59(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,下列何者正確?

  • (A) 公用天然氣事業應定期檢查家庭、商業及服務業用戶之管線,並記載其結果
  • (B) 家庭用戶拒絕接受定期檢查,公用天然氣事業應直接進行強制檢查
  • (C) 公用天然氣事業定期檢查家庭用戶管線時,其檢查人員,於進行檢查相關業務時,應主動出示身分證明文件
  • (D) 公用天然氣事業定期檢查家庭用戶管線時,不得有推廣、銷售商品之行為

正確答案:ACD

詳解:定期檢查家庭等用戶管線並記載,檢查人員須出示證明、不得推銷商品;用戶拒絕時不可強制檢查。

題號 10-60(複選) 單題頁

天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統資料坐標系統,所採坐標系統下列何者錯誤?

  • (A) 國家坐標系統(TWD67)
  • (B) 國家坐標系統(TWD77)
  • (C) 國家新坐標系統(TWD87)
  • (D) 國家新坐標系統(TWD97)

正確答案:ABC

詳解:地理資訊系統採用TWD97,TWD67、TWD77、TWD87並非規定坐標系統。

題號 10-61(複選) 單題頁

公用天然氣事業輸儲設備及場所之民間檢查機構應具備之條件包括

  • (A) 僱有具備資格檢查業務主管一人以上
  • (B) 僱有具備資格檢查員二人以上
  • (C) 僱有具備資格會計人員三人以上
  • (D) 僱有具備資格司機四人以上

正確答案:AB

詳解:民間檢查機構須僱有檢查業務主管1人以上及檢查員2人以上,與會計、司機無關。

題號 10-62(複選) 單題頁

公用天然氣導管甲級承裝業應具備條件包括

  • (A) 資本額新臺幣二百萬元以上
  • (B) 僱有甲級專業人員一人以上
  • (C) 僱有乙級專業人員三人以上
  • (D) 僱有會計人員四人以上

正確答案:ABC

詳解:甲級承裝業須資本額200萬元以上,並僱甲級專業人員1人、乙級3人以上;不需會計人員。

題號 10-63(複選) 單題頁

承裝業申請換發執照之情事包括

  • (A) 變更事業名稱
  • (B) 變更資本額
  • (C) 變更地址
  • (D) 變更會計人員

正確答案:ABC

詳解:變更事業名稱、資本額或地址需換發執照;變更會計人員則不需。

題號 10-64(複選) 單題頁

有關事業應僱用天然氣導管配管專業人員之規定,下列何者錯誤?

  • (A) 天然氣生產事業應僱用甲級專業人員至少一人
  • (B) 天然氣進口事業應僱用甲級專業人員至少二人
  • (C) 公用天然氣事業應僱用甲級及乙級專業人員,至少各一人
  • (D) 乙級承裝業僱用甲級專業人員至少二人

正確答案:ABD

詳解:專業人員僱用規定依事業類別不同,A、B、D的人數與官方規定不符。

題號 10-65(複選) 單題頁

應投保公共意外責任險之事業包括

  • (A) 天然氣進口事業
  • (B) 天然氣生產事業
  • (C) 公用天然氣事業
  • (D) 甲級承裝業

正確答案:ABC

詳解:進口、生產與公用天然氣事業均須投保公共意外責任險;承裝業不在內。

題號 10-66(複選) 單題頁

公用天然氣事業得向用戶收取屬非工程類之裝置業務費用,下列何者為得向用戶收取之計費項目?

  • (A) 表內管審圖費
  • (B) 表內管檢驗費
  • (C) 裝表通氣費
  • (D) 估價設計費

正確答案:CD

詳解:非工程類費用中,裝表通氣費與估價設計費可收;表內管審圖費、檢驗費不在此列。

題號 10-67(複選) 單題頁

天然氣事業法所稱之專案技能檢定規定,下列何者正確?

  • (A) 天然氣事業法第69條第1項所稱中央技能檢定主管機關,為經濟部
  • (B) 專案辦理技能檢定適用之職類及級別,為氣體燃料導管配管職類乙級及丙級
  • (C) 專案辦理技能檢定,自天然氣事業法施行後五年內,應專案辦理乙級及丙級技能檢定5次
  • (D) 內政部得依天然氣事業法第69條第1項規定專案辦理技能檢定

正確答案:BC

詳解:專案技能檢定適用氣體燃料導管配管乙級及丙級,並於施行後五年內專案辦理5次。

題號 10-68(複選) 單題頁

公用天然氣導管承裝業有下列情形之一者,經直轄市、縣(市)主管機關通知限期改善,屆期仍未改善者,直轄市、縣﹙市﹚主管機關得命其停業?

  • (A) 違反承裝業務範圍規定
  • (B) 違反承裝業不得僱用未符資格專業人員規定
  • (C) 違反未於期限內補足專業人員人數規定
  • (D) 公用天然氣導管承裝業執照遺失

正確答案:AB

詳解:違反承裝業務範圍或僱用未符資格人員,經限期改善未改善可命停業;遺失執照不在此列。

題號 10-69(複選) 單題頁

公用天然氣事業符合下列何項規定者,得依公用天然氣事業重新申請供氣許可辦法申請供氣許可並核發供氣營業執照?

  • (A) 依天然氣事業法第68條第1項規定,取得公用天然氣事業臨時供氣營業執照
  • (B) 未受主管機關廢止公用天然氣事業臨時供氣營業執照之處分
  • (C) 已取得煤氣事業執照
  • (D) 實收資本額達新臺幣1億元

正確答案:AB

詳解:重新申請供氣許可須取得臨時供氣營業執照,且未被廢止;煤氣事業執照與資本額非此條件。

題號 10-70(複選) 單題頁

依公用天然氣事業重新申請供氣許可辦法規定,提出申請供氣許可並核發供氣營業執照,申請者應檢具文件包括

  • (A) 公司登記證明文件
  • (B) 實收資本額證明文件
  • (C) 輸儲設備配置位址圖
  • (D) 導管配管專業人員證件

正確答案:ABC

詳解:申請供氣許可須檢具公司登記、資本額證明及輸儲設備配置位址圖等文件。

題號 10-71(複選) 單題頁

依公用天然氣事業重新申請供氣許可辦法規定,中央主管機關得駁回該供氣區域申請供氣許可之情形包括

  • (A) 輸氣管線未通達該供氣區域之主要街道
  • (B) 該供氣區域無已供氣之家庭、商業及服務業用戶
  • (C) 未依天然氣事業法第67條規定之期限補正,經主管機關依本法相關規定通知限期改善,仍未改善
  • (D) 未報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關申請供氣許可

正確答案:ABC

詳解:管線未通達主要街道、無已供氣用戶或未依限補正,皆可能被駁回申請。

題號 10-72(複選) 單題頁

天然氣事業之輸儲設備,依天然氣事業法第13條第1項,得採行之其他先進國家標準,其先進國家包括

  • (A) 美國
  • (B) 英國
  • (C) 德國
  • (D) 菲律賓

正確答案:ABC

詳解:輸儲設備可採美國、英國、德國等先進國家標準,菲律賓不屬之。

題號 10-73(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,公用天然氣事業於不影響穩定供氣予家庭、商業及服務業用戶之情形下,得供應其他業者(如:工業、電業等),應檢具下列哪些文件,報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關備查?

  • (A) 用戶名稱
  • (B) 最大尖峰日負載量
  • (C) 使用之輸儲設備
  • (D) 董事長姓名

正確答案:ABC

詳解:供應工業等用戶報備須檢具用戶名稱、最大尖峰日負載量與使用的輸儲設備,董事長姓名無關。

題號 10-74(複選) 單題頁

依天然氣事業法規定,有關公用天然氣事業營業章程之敘述,下列何者正確?

  • (A) 營業章程,應報請直轄市、縣(市)主管機關核定後實施
  • (B) 營業章程應記載之事項及範本,由中央主管機關定之
  • (C) 經主管機關核定之營業章程,公用天然氣事業應於實施之日十日前公告及刊登當地新聞紙
  • (D) 營業章程用戶不得查閱

正確答案:ABC

詳解:營業章程須報核定、事項範本由中央定、實施前十日公告;章程用戶可查閱,故D錯。

故障對策

題號 11-1 單題頁

於瓦斯管路工程施工中,若發現既設瓦斯管路有腐蝕漏氣之現象時,應如何處理?

  • (A) 以塑膠帶綑綁使其不漏氣即可
  • (B) 先行止漏後通知瓦斯公司進行維修
  • (C) 關閉氣體來源即可
  • (D) 先行止漏,但非屬自己工程,所以不需後續處理

正確答案:B

詳解:發現既設管路腐蝕漏氣,應先止漏並通知瓦斯公司維修,不可置之不理。

題號 11-2 單題頁

新設瓦斯管路導入瓦斯後,若未經排氣程序,即進行瓦斯爐具點火,可能發生下列何種現象?

  • (A) 立即點燃,但有浮火情形
  • (B) 立即點燃,但有回火情形
  • (C) 立即點燃,但有黃端焰情形
  • (D) 點火點不著

正確答案:D

詳解:管內仍有空氣未排盡,瓦斯與空氣混合不足,爐具通常點不著。

題號 11-3 單題頁

PE管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作下列何種處理?

  • (A) 用手搖動看看,若不會脫落即無須重新融接
  • (B) 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接
  • (C) 直接再次施作融接
  • (D) 將原融接元件敲掉,再直接施作融接

正確答案:B

詳解:PE融接瑕疵應切斷接合部位,依正確方法重新融接,不可僅補作。

題號 11-4 單題頁

瓦斯管路氣密試驗不合格時,應作下列何種處理?

  • (A) 將管路中之氣體排出後,再次作氣密試驗
  • (B) 查出漏氣處後,再度實施氣密試驗
  • (C) 直接再次作氣密試驗
  • (D) 查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗

正確答案:D

詳解:氣密試驗不合格,須先查出漏氣處並修護,再重新試驗,才能解決問題。

題號 11-5 單題頁

瓦斯管路漏氣之防範對策,應著重於防止漏氣之事前防範,下列何者不屬於防止漏氣之事前防範事項?

  • (A) 年久管路之腐蝕調查與抽換
  • (B) 埋設位置特殊管路之腐蝕調查與抽換
  • (C) 等漏氣後再快速搶修
  • (D) 防蝕措施之建立及防蝕設備之建造與維護

正確答案:C

詳解:漏氣防範重在事前調查、防蝕與抽換,等漏氣後才搶修屬事後處理。

題號 11-6 單題頁

瓦斯管線遭外力挖損洩漏,搶修人員接獲通知到達現場,首先處置作業為

  • (A) 關閉開關
  • (B) 通知消防單位
  • (C) 瞭解狀況,實施現場警戒及管制
  • (D) 進行修漏

正確答案:C

詳解:搶修人員到場首先了解狀況,並實施警戒管制,確保安全後再處置。

題號 11-7 單題頁

中壓PE管遭釘損洩漏瓦斯,最佳暫時止漏方式為

  • (A) 止氣夾止氣
  • (B) 橡膠內胎捆紮
  • (C) 以削尖之木塞釘入止漏
  • (D) 以黏土堵塞止漏

正確答案:A

詳解:中壓PE管釘損洩漏,最佳暫時止漏方式是用止氣夾夾止氣流。

題號 11-8 單題頁

使用瓦斯器具時發現燃燒火小之現象,下列何者不是可能原因?

  • (A) 管路積水
  • (B) 供應壓力不足
  • (C) 管徑太小
  • (D) 整壓器超壓遮斷

正確答案:D

詳解:火小原因為積水、壓力不足、管徑太小;整壓器超壓遮斷會直接無氣,不是火小。

題號 11-9 單題頁

有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方法為

  • (A) 降低供應壓力
  • (B) 拉起跳脫桿,復歸使用
  • (C) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用
  • (D) 遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差

正確答案:C

詳解:超壓跳脫須先檢測供應與跳脫壓力並調整適當,再復歸,才能根本排除故障。

題號 11-10 單題頁

表內管漏氣處理程序為

  • (A) 打開窗戶→關閉表前開關→修理漏氣管路
  • (B) 打開抽風機電源開關→關閉表前開關→修理漏氣管路
  • (C) 關閉錶外管分歧球閥→關閉表前開關→修理漏氣管路
  • (D) 通知119來處理

正確答案:A

詳解:表內管漏氣先開窗通風,再關表前開關,最後修理漏氣管路。

題號 11-11 單題頁

瓦斯器具造成「黃端焰」應如何排除?

  • (A) 減少一次空氣量
  • (B) 增加一次空氣量
  • (C) 增加瓦斯入熱量
  • (D) 焰孔加大

正確答案:B

詳解:黃端焰因一次空氣不足,增加一次空氣量即可排除。

題號 11-12 單題頁

所謂本生式燃燒是指

  • (A) 吸取一次空氣
  • (B) 吸取二次空氣
  • (C) 吸取一次空氣及二次空氣
  • (D) 吸取全一次空氣

正確答案:C

詳解:本生式燃燒同時吸取一次空氣,火焰外圍再取二次空氣。

題號 11-13 單題頁

因天然災害導致天然氣供應中斷時,若要在不改變原供氣系統熱量需求的情況下使用替代能源,下列何者最為合適?

  • (A) 煤氣
  • (B) LPG液化石油氣
  • (C) 氧氣
  • (D) PA混合氣

正確答案:D

詳解:PA混合氣(丙烷空氣混合)熱值與天然氣相近,可在不改變熱量需求下替代。

題號 11-14 單題頁

瓦斯高壓管路漏氣最佳處理方法是

  • (A) 關閉高壓人孔開關,隔離人群,降低管線壓力,噴水防止氣爆
  • (B) 鑽孔止漏
  • (C) 以木塞先行止漏
  • (D) 關閉高壓人孔開關,讓瓦斯自然漏光

正確答案:A

詳解:高壓漏氣應關高壓人孔開關、隔離人群、降壓並噴水防氣爆。

題號 11-15 單題頁

進行道路上本、支管漏氣檢查時,通常使用鑽桿由管線上方的路面往下鑽孔。一般建議之鑽孔深度與鑽孔間距為何?

  • (A) 0.5公尺、3至5公尺
  • (B) 1公尺、5至7公尺
  • (C) 1.5公尺、7至9公尺
  • (D) 2公尺、9至11公尺

正確答案:A

詳解:依官方答案,鑽孔深度0.5公尺、間距3至5公尺。

題號 11-16 單題頁

高壓瓦斯管完成搶修、排氣後,復氣作業時,應先執行下列何項工作?

  • (A) 平衡排氣閥兩端壓力
  • (B) 開啟閥門
  • (C) 點火試驗
  • (D) 開啟排氣閥

正確答案:A

詳解:復氣前應先平衡排氣閥兩端壓力,再開閥,以免壓力衝擊。

題號 11-17 單題頁

發現火焰從焰孔退入混合管內燃燒之現象稱為

  • (A) 浮火
  • (B) 回火
  • (C) 不完全燃燒
  • (D) 退火

正確答案:B

詳解:火焰從焰孔退入混合管內燃燒稱為回火。

題號 11-18 單題頁

處理供給不良之現象,發現燃燒中之爐具火焰呈不規則而有煸動現象者,其原因為( )所造成。

  • (A) 瓦斯表過小
  • (B) 積水
  • (C) 結晶淤塞
  • (D) 管中異物阻塞

正確答案:B

詳解:火焰不規則煸動,多因管內積水造成壓力不穩。

題號 11-19 單題頁

發現用戶供給壓力下降,下列原因何者錯誤?

  • (A) 管內積水
  • (B) 管內異物阻塞
  • (C) 配管管徑過小
  • (D) 壓力計過小

正確答案:D

詳解:供給壓力下降原因有積水、異物阻塞、管徑過小,壓力計過小不影響供壓。

題號 11-20 單題頁

瓦斯管破裂漏氣時,有關搶修工作之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 設置安全警告標誌
  • (B) 準備所需機具材料及人員
  • (C) 開啟相關閥門
  • (D) 嚴禁煙火

正確答案:C

詳解:管破裂漏氣搶修應關閉相關閥門,不是開啟,故C錯。

題號 11-21 單題頁

下列何者不是PE管線在維護上遭遇之問題?

  • (A) PE管線埋設時草率之回填
  • (B) PE管周圍土壤之擾動
  • (C) PE管線之露出
  • (D) PE管線之電絕緣性問題

正確答案:D

詳解:PE管維護問題有回填草率、土壤擾動及管線露出;電絕緣性不是問題。

題號 11-22 單題頁

下列何者不是瓦斯管路維護管理之目的?

  • (A) 防止因漏氣而發生之意外事故
  • (B) 向用戶收取服務費
  • (C) 保持適當之供給壓力
  • (D) 延長瓦斯管路及設備之壽命

正確答案:B

詳解:管路維護目的是安全、穩定供壓、延長壽命,不是向用戶收服務費。

題號 11-23 單題頁

依據CNS規定,天然氣即熱式熱水器使用之標準供氣壓力,應為多少水柱壓力?

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:依CNS規定,天然氣即熱式熱水器標準供氣壓力為150㎜水柱。

題號 11-24 單題頁

已確定是表內管漏氣,正確的停氣方法是關閉

  • (A) 表前開關
  • (B) 瓦斯器具開關
  • (C) 共用管開關
  • (D) 支管開關

正確答案:A

詳解:確定表內管漏氣,應關閉表前開關停氣,隔離漏氣管路。

題號 11-25 單題頁

下列何種方式不可用於表內管查漏?

  • (A) 水柱壓力計
  • (B) 瓦斯偵測器
  • (C) 以打火機或蠟燭
  • (D) 瓦斯表觀察法

正確答案:C

詳解:查漏不可用打火機或蠟燭,明火易引燃瓦斯造成危險。

題號 11-26 單題頁

低壓瓦斯本、支管管路積水調查時,應先確認取水器立管是否良好,然後在取水器兩側管路實施鑽孔調查,以測定下列何項?

  • (A) 水流方向
  • (B) 進水量
  • (C) 漏氣量
  • (D) 地下水位

正確答案:A

詳解:在取水器兩側鑽孔調查,可判斷積水的水流方向。

題號 11-27 單題頁

若聞到大量瓦斯臭味,不應採取下列何種應變措施?

  • (A) 關閉所有瓦斯開關
  • (B) 輕輕地打開門窗通風
  • (C) 打開電風扇吹散瓦斯
  • (D) 熄滅附近一切火源

正確答案:C

詳解:聞到大量瓦斯臭味,不可開電風扇,電器火花可能引燃瓦斯。

題號 11-28 單題頁

天然氣事業發生各類災害或緊急事故,且規模等級達甲級或乙級者,應於事件發生後多久內,先行以電話及簡訊通報中央主管機關及直轄市、縣(市)主管機關指定聯絡人?

  • (A) 10分鐘
  • (B) 20分鐘
  • (C) 30分鐘
  • (D) 40分鐘

正確答案:C

詳解:甲級或乙級災害,應於30分鐘內先以電話及簡訊通報。

題號 11-29 單題頁

天然氣事業發生各類災害或緊急事故,且規模等級達丙級者,應於事件發生後多久內,先行以電話及簡訊通報中央主管機關及直轄市、縣(市)主管機關指定聯絡人?

  • (A) 30分鐘
  • (B) 40分鐘
  • (C) 50分鐘
  • (D) 1小時

正確答案:D

詳解:丙級災害應於事件發生後1小時內先行通報。

題號 11-30 單題頁

公用天然氣事業應維持全日正常供氣,除不可抗力或緊急事故外,若供氣區域內全部或部分停止供氣逾多久,應先報請直轄市、縣(市)主管機關核准,並於停止供氣3日前通知用戶?

  • (A) 4小時
  • (B) 8小時
  • (C) 12小時
  • (D) 24小時

正確答案:B

詳解:供氣區域停止供氣逾8小時,須先報請核准並於3日前通知用戶。

題號 11-31 單題頁

公用天然氣事業應維持全日正常供氣,除不可抗力或緊急事故外,若供氣區域內全部或部分停止供氣逾多久,應報經直轄市、縣(市)主管機關核准,並轉請中央主管機關備查?

  • (A) 5日
  • (B) 7日
  • (C) 10日
  • (D) 14日

正確答案:B

詳解:停止供氣逾7日,應報經地方主管機關核准並轉報中央備查。

題號 11-32 單題頁

公用天然氣事業應維持全日正常供氣,遇因不可抗力或緊急事故而停止供氣者,應自事實發生之日起多久內,報請直轄市、縣(市)主管機關備查?

  • (A) 3日
  • (B) 5日
  • (C) 7日
  • (D) 10日

正確答案:A

詳解:因不可抗力或緊急事故停止供氣,應自事實發生之日起3日內報請備查。

題號 11-33 單題頁

瓦斯表外管路系統維修後恢復正常供氣前之正確工作方法為

  • (A) 通知用戶打開表前開關,並試點瓦斯爐火
  • (B) 直接開啟開關通氣
  • (C) 先通知用戶關閉表前開關,待瓦斯公司人員進行氣密試驗合格後再行供氣
  • (D) 通知公司相關人員及主管後即可供氣

正確答案:C

詳解:表外管維修後,應請用戶先關表前開關,待公司氣密試驗合格再供氣,確保安全。

題號 11-34(複選) 單題頁

不良瓦斯器具燃燒容易造成

  • (A) 浮火
  • (B) 回火
  • (C) 黃端焰
  • (D) 熱值不穩定

正確答案:ABC

詳解:不良器具會因一次空氣與壓力失衡造成浮火、回火、黃端焰;熱值不穩定屬瓦斯品質。

題號 11-35(複選) 單題頁

有關排氣作業,下列方法何者錯誤?

  • (A) 氮氣排除空氣→瓦斯排除氮氣
  • (B) 空氣排除瓦斯
  • (C) 瓦斯排除空氣
  • (D) 氧氣排除瓦斯

正確答案:BD

詳解:排氣原則是用氮氣或瓦斯排除空氣,不可用空氣或氧氣排除瓦斯,以免形成爆炸混合氣。

題號 11-36(複選) 單題頁

因颱風災害導致天然氣管路中斷而停止供氣時,下列哪些不可直接替代天然氣作為燃料?

  • (A) 煤氣
  • (B) LPG液化石油氣
  • (C) 氧氣
  • (D) PA丙烷混合氣

正確答案:ABC

詳解:煤氣、LPG與氧氣熱值或性質不同,不可直接替代;PA混合氣可替代。

題號 11-37(複選) 單題頁

室內瓦斯洩漏時,下列哪些是正確之處理行為?

  • (A) 關閉瓦斯開關
  • (B) 打開窗戶
  • (C) 開啟抽風機排除室內瓦斯
  • (D) 禁止用火

正確答案:ABD

詳解:瓦斯洩漏應關瓦斯開關、開窗通風、禁止用火;開抽風機易產生火花,不應使用。

題號 11-38(複選) 單題頁

下列何者是可能造成瓦斯台爐產生紅火或火力不足的原因之一?

  • (A) 爐頭上之燄孔久未清理,孔徑縮小
  • (B) 一次空氣量不足
  • (C) 橡皮管壓扁
  • (D) 橡皮管過大

正確答案:ABC

詳解:焰孔縮小、一次空氣不足、橡皮管壓扁都會造成紅火或火力不足;橡皮管過大不致如此。

題號 11-39(複選) 單題頁

下列何者為預防瓦斯管線故障之對策?

  • (A) 用戶安全檢查
  • (B) 鑽孔做嗅覺檢查
  • (C) 抽換老舊管路
  • (D) 用戶使用量調查

正確答案:ABC

詳解:預防管線故障可做用戶安全檢查、鑽孔嗅覺檢查及抽換老舊管路。

題號 11-40(複選) 單題頁

進行瓦斯管線查漏工作時,可利用道路上以下何種設備之孔隙,以瓦斯偵測器測試之?

  • (A) 電信人孔、手孔
  • (B) 自來水制水閥人孔、手孔
  • (C) 瓦斯閥門人孔、手孔
  • (D) 道路中心樁

正確答案:ABC

詳解:可利用電信、自來水及瓦斯人孔手孔孔隙,以偵測器檢測;道路中心樁無孔隙。

題號 11-41(複選) 單題頁

有關瓦斯管線漏氣之防範對策,下列何者正確?

  • (A) 不需配合政府機關防災演習
  • (B) 年久及埋設位置特殊管線之腐蝕調查與抽換
  • (C) 相關工程施工中之巡查與防護措施
  • (D) 管路巡(檢)查及閥門、整壓器、露出伸縮管等設備之機能檢查與分解修理

正確答案:BCD

詳解:漏氣防範應包含腐蝕調查、工程巡查防護及設備機能檢查;應配合政府防災演習,故A錯。

題號 11-42(複選) 單題頁

工作場所有「立即發生危險之虞」時,現場監工應即採取何種措施?

  • (A) 即令停止作業
  • (B) 繼續施工
  • (C) 使勞工退避至安全場所
  • (D) 留置人員現場警戒

正確答案:ACD

詳解:有立即危險時,應令停止作業、使勞工退避至安全場所並派人警戒;不可繼續施工。

題號 11-43(複選) 單題頁

高壓氣體勞工安全規則所稱「可燃性氣體」採列舉與概括兩方式或混合規定,其概括部分,下列何者符合規定?

  • (A) 爆炸下限在百分之十以下之氣體
  • (B) 爆炸下限在百分之二十以下之氣體
  • (C) 爆炸範圍之上限與下限之差在百分之十以上之氣體
  • (D) 爆炸範圍之上限與下限差在百分之二十以上之氣體

正確答案:AD

詳解:可燃性氣體概括規定:爆炸下限在10%以下,或上下限差在20%以上者。

題號 11-44(複選) 單題頁

當本管瓦斯供應不良時,下列處置方式何者正確?

  • (A) 開挖切管或鑽孔,利用內視鏡伸入管內檢查積水流向,查出斷裂處修復之
  • (B) 檢測供氣不良處上、下游壓力確定範圍
  • (C) 由後巷支管供丁處打開塞頭,將管深入支管抽乾積水
  • (D) 由本管取水器抽水,恢復供氣

正確答案:ABD

詳解:供氣不良應檢測上下游壓力定範圍,並由取水器抽水、開挖檢查斷裂處等;C的做法不合規定。

題號 11-45(複選) 單題頁

各種瓦斯漏氣檢查方法中,下列何種方法不適合於埋設暗管之漏氣檢查?

  • (A) 音響檢查
  • (B) 瓦斯表檢查
  • (C) 瓦斯偵測器檢查
  • (D) 目視檢查

正確答案:ABD

詳解:暗管無法目視、聽音,瓦斯表檢查也不能定位,適合用偵測器;故A、B、D不適合。

題號 11-46(複選) 單題頁

有關瓦斯管破裂時之搶修工作,下列何者正確?

  • (A) 設置安全警告標誌
  • (B) 準備所需機具材料及人員
  • (C) 開啟兩端相關閥門
  • (D) 疏散閒雜人員及車輛

正確答案:ABD

詳解:搶修應設警告標誌、備妥機具人員、疏散閒雜人員與車輛;是關閉相關閥門,不是開啟。

題號 11-47(複選) 單題頁

有關瓦斯管線維護管理之目的,下列何者正確?

  • (A) 防止因漏氣而發生之意外事故
  • (B) 保持適當之供給壓力
  • (C) 延長瓦斯裝置之壽命
  • (D) 增加瓦斯售氣量

正確答案:ABC

詳解:維護管理目的是防止漏氣事故、保持供壓、延長壽命,不是增加售氣量。

題號 11-48(複選) 單題頁

有關瓦斯管線漏氣原因,下列何者正確?

  • (A) 管線腐蝕
  • (B) 配管口徑之過小
  • (C) 由於重負荷而影響地盤之振動、下沈、及受衝擊,使瓦斯管線設備破損或接合處鬆動
  • (D) 管線設備維護管理疏忽

正確答案:ACD

詳解:漏氣原因為管線腐蝕、重負荷與地盤沈陷損及管線、維護疏忽;口徑過小是供氣不足問題。

題號 11-49(複選) 單題頁

造成減壓器異常升壓之可能原因為何?

  • (A) 皮膜破裂或變形
  • (B) 下游管線破損漏氣
  • (C) 減壓器之導壓管堵塞
  • (D) 過濾器堵塞

正確答案:AC

詳解:減壓器皮膜破裂變形、導壓管堵塞,會造成下游異常升壓;漏氣或過濾器堵塞會降壓。

題號 11-50(複選) 單題頁

高、中壓瓦斯管遭挖損時,於切管修復前,下列處理方式何者正確?

  • (A) 關閉漏氣兩端閥門,擇一適當地點,安裝排氣閥將管內殘餘瓦斯排出
  • (B) 以氮氣灌入瓦斯管內置換氣體,經檢測無殘留可燃性氣體,經現場監工確認方可施工
  • (C) 閥坑操作時,應先檢測含氧量18%以上
  • (D) 閥坑內有雜物積水不須清除可逕自操作

正確答案:ABC

詳解:切管前應關兩端閥門並排氣、氮氣置換經檢測確認,含氧量18%以上才可入閥坑。

題號 11-51(複選) 單題頁

有關低壓鍍鋅鋼管漏氣修理方法,下列何者正確?

  • (A) 漏氣部位切除換新
  • (B) 漏氣部位表面塗塑膠鋼硬化劑封漏
  • (C) 管內壁塗敷封漏材使之固化
  • (D) 漏氣部位表面以膠帶纏繞止漏

正確答案:AC

詳解:鍍鋅鋼管漏氣可切除換新或管內塗封漏材固化;表面塗劑或纏膠帶不可靠。

題號 11-52(複選) 單題頁

瓦斯管路施作鞘管之功用為

  • (A) 防止瓦斯外洩
  • (B) 保護主管不致生銹腐蝕
  • (C) 保護主管不致直接遭受挖損
  • (D) 保護主管之塗裝包覆層

正確答案:BCD

詳解:鞘管可保護主管免生銹、免挖損及保護塗裝包覆層,但不能防止瓦斯外洩。

題號 11-53(複選) 單題頁

有關PE管搶修作業,下列何者正確?

  • (A) 止氣位置距既設管件5倍管徑以上長度且至少30公分以上
  • (B) 搶修切斷管比新安裝管長
  • (C) 搶修切斷管長應小於5倍管徑
  • (D) 搶修切斷位置距止氣位置應小於5倍管徑長度

正確答案:AB

詳解:PE管搶修止氣位置距管件5倍管徑以上且至少30公分,切斷管比新安裝管長。

題號 11-54(複選) 單題頁

下列何者是CO中毒症狀?

  • (A) 頭痛、頭暈
  • (B) 嘔吐
  • (C) 腹瀉
  • (D) 呼吸急促

正確答案:ABD

詳解:CO中毒症狀為頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸急促;腹瀉不是典型症狀。

題號 11-55(複選) 單題頁

在勞工作業環境中,依職安相關規定,下列何種情況下,勞工應立即退避,且不得進入場所作業?

  • (A) 在缺氧危險場所,氧氣濃度達20%以上
  • (B) 二氧化碳濃度達5,000ppm以上
  • (C) 一氧化碳濃度在35ppm以下
  • (D) 空氣中測得含有可燃氣體濃度達其爆炸下限值

正確答案:BD

詳解:CO2濃度達5,000ppm以上或可燃氣體達爆炸下限值,勞工應立即退避。

題號 11-56(複選) 單題頁

有關公用天然氣事業災害或緊急事故規模等級之區分,下列何者正確?

  • (A) 災害或緊急事故造成一人以上死亡為甲級
  • (B) 災害或緊急事故造成三人以上受傷或失蹤為乙級
  • (C) 災害或緊急事故造成二人以下受傷或失蹤為丙級
  • (D) 災害或緊急事故造成一人以下受傷或失蹤為丁級

正確答案:ABC

詳解:依官方答案,甲級為1人以上死亡,乙級為3人以上受傷失蹤,丙級為2人以下傷亡。

題號 11-57(複選) 單題頁

天然氣事業發生各類災害或緊急事故時應行通報,下列何者為通報事項內容?

  • (A) 通報時間
  • (B) 事件類別及等級
  • (C) 發生時間
  • (D) 財務經理姓名

正確答案:ABC

詳解:通報內容含通報時間、事件類別與等級、發生時間;財務經理姓名無關。

常見問題

氣體燃料導管配管乙級學科有幾題?

本題庫為 V115101414 版,共 657 題、11 個工作項目,其中複選題 224 題、圖片題 6 題。

瓦斯配管乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。

瓦斯配管乙級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;建議用本站錯題複習反覆練。

瓦斯配管乙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

瓦斯配管乙級怎麼準備最快?

先練管之接合、加工與工程管理,複選題逐項判斷,考前以正式模擬練 100 分鐘節奏。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。