工業用管配管甲級題庫

工業用管配管甲級學科506題,含複選題,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.10.15 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

506總題數
11章節數
105複選題
線上練習這份題庫自來水管配管丙級題庫氣體燃料導管配管丙級題庫氣體燃料導管配管乙級題庫自來水管配管乙級題庫工業用管配管丙級題庫工業用管配管乙級題庫特定瓦斯器具裝修丙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114101513(114/10/15 公告,115/01/01 起報檢者適用)
題數506 題,其中複選題 105 題、圖片題 65 題,分 11 個工作項目
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做管之加工 78 題、管路裝配 77 題,再做工程圖說 75 題與管路接合 75 題。

圖片題有 65 題,立體圖、銲接符號與尺寸要看圖算;複選題全對才給分,再用錯題複習。

章節分布

章節題數
工程圖說75 題
施工計畫與工程準備36 題
安全措施50 題
管之加工78 題
管路裝配77 題
管路接合75 題
管路固定21 題
管路防護21 題
管路保溫21 題
管路試驗20 題
工程管理32 題
工程圖說
考圓錐截面形狀、管路外層加裝、填角熔接符號的有效喉深、管單件立體圖與複斜管肘管角度,並含尺寸計算。
施工計畫與工程準備
考場地勘查、管線預製場規劃、施工計畫擬訂範圍、銅管助銲劑、分水鞍功能與管材儲放。
安全措施
考禁止標示、不易引起火災爆炸的作業、電氣火災滅火器材、清除銲渣護具、人力搬運重量與 CPR 時間。
管之加工
考不銹鋼管熱彎溫度、氧乙炔切割氧氣純度、鉻鉬合金鋼應力消除、既設管路分接、鑄鐵管接合與鉸牙。
管路裝配
考鋼管切斷方法、滲透液檢查、安全閥釋放壓力與安裝位置、限制器、管線支撐檢查與彎管缺陷。
管路接合
考惰性氣體保護、斜邊長度計算、鑽床夾持、合金鋼銲道熱處理、ASME B31.3 插管偏差與密合墊選擇。
管路固定
考吊支架座標與高程檢查、U 型螺栓允許的移動、假管用途、限制內外力的支撐與剛性支撐檢查。
管路防護
考乾燥噴砂矽砂篩孔、金屬表面溫度與油漆作業、二液一粉塗料調配、塗覆效果與陰極防蝕陽極。
管路保溫
考玻璃棉保溫氈最高使用溫度、保冷用粉狀真珠岩、保溫釘銲接、保溫材使用溫度與外裝材料。
管路試驗
考水壓試驗金屬溫度、灌鉛承口鑄鐵管試驗壓力、根部開口間隙瑕疵、冷凍管壓力測試與管系沖洗。
工程管理
考標準工時訂定、作業界面配合、網狀圖工期計算、經緯儀軸間關係、銲接接地線位置與品質管理。

完整題目

工程圖說

題號 1-1 單題頁

如下圖所示,以一切平面切一圓錐,軸與切平面之夾角B大於軸與素線之夾角A,則其截面形狀為

第 1-1 題附圖
  • (A) 等腰三角形
  • (B) 橢圓
  • (C) 拋物線
  • (D) 雙曲線

正確答案:B

詳解:切平面與軸夾角B大於素線與軸夾角A,截面為橢圓。

題號 1-2 單題頁

ISO代表的標準為下列何者?

  • (A) 美國國家標準
  • (B) 德國國家標準
  • (C) 日本工業標準
  • (D) 國際標準

正確答案:D

詳解:ISO為國際標準組織(International Organization for Standardization)。

題號 1-3 單題頁

電腦管線繪圖工作中,下列何者屬於軟體部分?

  • (A) 磁碟機上之程式
  • (B) CPU
  • (C) 數位板
  • (D) 滑鼠

正確答案:A

詳解:軟體指程式,磁碟機上的程式屬軟體;CPU、數位板、滑鼠為硬體。

題號 1-4 單題頁

鋼桁架的節點或柱與樑的接頭,通常加入一個所謂接合板的鋼板,接合板內各桿件之螺栓中心線應

  • (A) 成一圓周
  • (B) 成一正三角形
  • (C) 互相平行
  • (D) 集中於一點

正確答案:D

詳解:接合板內各桿件螺栓中心線應集中於一點,避免偏心產生附加彎矩。

題號 1-5 單題頁

鋼構圖上所示16mm PL,此記號是表示

  • (A) 二鋼構之間隔16mm
  • (B) 16mm圓鐵補強
  • (C) 16mm鑽孔
  • (D) 16mm鋼板

正確答案:D

詳解:PL是Plate的縮寫,16mm PL表示16mm厚鋼板。

題號 1-6 單題頁

3673.475mm等於

  • (A) 12.5'
  • (B) 12'-1/2"
  • (C) 144.625'
  • (D) 12'-5/8"

正確答案:D

詳解:3673.475÷25.4=144.625吋=12呎0-5/8吋。

題號 1-7 單題頁

下圖的畫法是

第 1-7 題附圖
  • (A) 第一角法
  • (B) 第二角法
  • (C) 第三角法
  • (D) 第四角法

正確答案:C

詳解:依官方答案,圖中主視圖在左、側視圖在右,為第三角法畫法。

題號 1-8 單題頁

下圖為一管子之正視圖,若將其斜截一角度A,下列哪一視圖其截斷面為一橢圓?

第 1-8 題附圖
  • (A) 上視圖
  • (B) 仰視圖
  • (C) 側視圖
  • (D) 平面圖

正確答案:C

詳解:斜截圓管,依圖示在側視圖上截斷面成橢圓。

題號 1-9 單題頁

下圖為一單斜管之平面圖及立面圖,則此管之實長可從哪一支管子直接量取?

第 1-9 題附圖
  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 1、2都不是實長,無法量取
  • (D) 視情況而定

正確答案:A

詳解:斜管與投影面平行時才反映實長,圖中管1斜向、平行於投影面,可直接量取。

題號 1-10 單題頁

下列符號的意義,何者錯誤?

  • (A) ∮為直徑
  • (B) t為厚度
  • (C) FL為頂樓
  • (D) EL為海拔高度

正確答案:C

詳解:FL是Floor Level(樓地板面),不是頂樓。

題號 1-11 單題頁

下圖係表示管路外層加裝

第 1-11 題附圖
  • (A) 隔熱層
  • (B) 熱追蹤管
  • (C) 熱追蹤隔熱層
  • (D) 隱藏管路

正確答案:B

詳解:圖示管路外加熱追蹤管,不是隔熱層或隱藏管路。

題號 1-12 單題頁

管路經剖切後所得之管路剖視圖,均應轉成( )位置畫出。

  • (A) 水平
  • (B) 頃斜
  • (C) 等角
  • (D) 直立

正確答案:D

詳解:管路剖視圖均轉成直立位置畫出,便於閱讀。

題號 1-13 單題頁

美國國家標準的縮寫為

  • (A) ASTM
  • (B) API
  • (C) ANSI
  • (D) ASAE

正確答案:C

詳解:美國國家標準縮寫為ANSI。

題號 1-14 單題頁

管內流體的壓力為1kg/cm²可換算為多少psi?

  • (A) 14.7
  • (B) 14.2
  • (C) 2.54
  • (D) 25.4

正確答案:B

詳解:1kg/cm²≈14.2psi。

題號 1-15 單題頁

有一管子標示為ID 20mm,係代表此管之何種尺寸為20mm?

  • (A) 公稱尺寸
  • (B) 平均直徑
  • (C) 外徑
  • (D) 內徑

正確答案:D

詳解:ID是Inside Diameter,代表內徑20mm。

題號 1-16 單題頁

下圖所示之符號為

第 1-16 題附圖
  • (A) 儀器空氣管路
  • (B) 絕熱層管路
  • (C) 主要管路
  • (D) 熱追蹤管路

正確答案:A

詳解:依圖,符號表示儀器空氣管路。

題號 1-17 單題頁

下圖所示之流程圖符號為

第 1-17 題附圖
  • (A) 閘閥
  • (B) 球塞閥
  • (C) 球閥
  • (D) 旋塞閥

正確答案:C

詳解:依圖,流程圖符號為球閥。

題號 1-18 單題頁

下列何者不是工廠管路製程所需要的圖?

  • (A) 製程流程圖
  • (B) 機械流程圖
  • (C) 管路立體圖
  • (D) 管路透視圖

正確答案:D

詳解:製程所需圖有流程圖、機械流程圖、管路立體圖,透視圖不是。

題號 1-19 單題頁

複雜的管路或在管路平面圖上被隱藏而無法清楚表示者,可使用何種圖表示?

  • (A) 輔助視圖
  • (B) 透視圖
  • (C) 剖視圖
  • (D) 大樣圖

正確答案:C

詳解:複雜或被隱藏處以剖視圖表示,才能清楚。

題號 1-20 單題頁

在管路圖中,被稱為ISO(isometrics)者為管路

  • (A) 立體圖
  • (B) 平面圖
  • (C) 立面圖
  • (D) 剖視圖

正確答案:A

詳解:ISO圖指管路立體圖(Isometric)。

題號 1-21 單題頁

下圖所示的符號係代表

第 1-21 題附圖
  • (A) 剖面線
  • (B) 折斷線
  • (C) 管路彎曲方向
  • (D) 管路直角接合

正確答案:A

詳解:依圖,此符號代表剖面線。

題號 1-22 單題頁

下列所示為三支管子之長度,哪一組管子可以組合成一直角三角形?

  • (A) 5、6、7
  • (B) 4、5、6
  • (C) 3、4、5
  • (D) 2、3、4

正確答案:C

詳解:三邊3、4、5滿足3²+4²=5²,可組成直角三角形。

題號 1-23 單題頁

我國標準投影法是採用

  • (A) 第一角畫法
  • (B) 第三角畫法
  • (C) 第一、第三角皆適用
  • (D) 任意角法皆可

正確答案:C

詳解:我國標準投影法第一角與第三角皆適用。

題號 1-24 單題頁

落樣畫線工作應先決定

  • (A) 水平線
  • (B) 垂直線
  • (C) 基準線
  • (D) 割切線

正確答案:C

詳解:落樣畫線應先決定基準線,其他尺寸由此量起。

題號 1-25 單題頁

下列何者為CNS標準之管路端視單線圖?

第 1-25 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-26 單題頁

現場熔接之代號為

  • (A) FW
  • (B) SW
  • (C) NW
  • (D) VW

正確答案:A

詳解:現場熔接代號為FW(Field Weld)。

題號 1-27 單題頁

繪製管路圖時,所有的肘管必須以幾度的橢圖繪製?

第 1-27 題附圖
  • (A) 30
  • (B) 45
  • (C) 35
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:管路等角圖中肘管以30°橢圓繪製。

題號 1-28 單題頁

如下圖所示,其錐度比為

第 1-28 題附圖
  • (A) 1:4
  • (B) 1:6
  • (C) 1:10
  • (D) 1:14

正確答案:B

題號 1-29 單題頁

下列所示之示意圖及符號,代表哪一種熔接方式?

第 1-29 題附圖
  • (A) 塞孔熔法
  • (B) 塞槽熔法
  • (C) 浮凸熔接
  • (D) 沿縫熔接

正確答案:B

詳解:依圖,符號為塞槽熔接。

題號 1-30 單題頁

熔接道為現場及全周熔接之輔助符號,應標註在

  • (A) 基線上方
  • (B) 副基線上方
  • (C) 引線和基線之交點
  • (D) 尾叉和基線之交點

正確答案:C

詳解:熔接道輔助符號標在引線和基線的交點。

題號 1-31 單題頁

填角熔接符號中有效喉深a,其示意圖應為

第 1-31 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-32 單題頁

將兩工作件接合端加熱至半熔狀態,再以外力衝擊使兩件結成一體即為

  • (A) 熔焊法
  • (B) 銅銲法
  • (C) 錫銲法
  • (D) 壓銲法

正確答案:D

詳解:將接合端加熱至半熔,再加壓衝擊使結合,屬壓銲法。

題號 1-33 單題頁

未按比例繪製管單件,其尺度數字標示方法為

第 1-33 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-34 單題頁

測量螺栓或螺帽每吋螺紋或節距最快且最精確的工具為

  • (A) 節距規
  • (B) 鋼尺
  • (C) 螺紋分厘卡
  • (D) 投影機

正確答案:A

詳解:量螺紋節距最快最精確用節距規。

題號 1-35 單題頁

鍋爐運轉過程中,最重要的表計為何?

  • (A) 黏度表
  • (B) 溫度計
  • (C) 液面計
  • (D) 流量計

正確答案:C

詳解:鍋爐運轉最重要的表計是液面計(水位計),缺水會爆炸。

題號 1-36 單題頁

有關錐度的符號表示方法,下列何者正確?

第 1-36 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-37 單題頁

異徑短管與管子連接方法,將其端面區分為平面端、螺紋端、傾斜端,按照其英文縮寫順序排序

  • (A) TE、BE、PE
  • (B) BE、TE、PE
  • (C) PE、BE、TE
  • (D) PE、TE、BE

正確答案:D

詳解:依序為PE(平面端)、TE(螺紋端)、BE(傾斜端)。

題號 1-38 單題頁

有關繪製展開圖之基本方法,下列何者錯誤?

  • (A) 放射線法
  • (B) 平行線法
  • (C) 邊視圖法
  • (D) 三角形法

正確答案:C

詳解:展開法有放射線、平行線、三角形法,邊視圖法不是。

題號 1-39 單題頁

下列熔接符號中,兩工作件必須為填角熔接型式的是

第 1-39 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-40 單題頁

繪製管路平面圖,其區域界線應以何種線條表示?

  • (A) 實線
  • (B) 折斷線
  • (C) 虛線
  • (D) 粗鏈線

正確答案:D

詳解:管路平面圖的區域界線用粗鏈線。

題號 1-41 單題頁

在繪製管單件立體圖時,若出現複斜管,應使用幾度的肘管接頭來連接,以完成其立體形狀?

  • (A) 90
  • (B) 45
  • (C) 30
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:複斜管在立體圖中用45°肘管接頭連接。

題號 1-42 單題頁

管路設計時,如管線承受壓力超過上限能自動釋壓,必須裝置

  • (A) 蝶形閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 安全閥
  • (D) 電磁閥

正確答案:C

詳解:管線超壓能自動釋壓,須裝安全閥。

題號 1-43 單題頁

配管A與圖面成直角,並在正前方開始配管,下列圖示何者錯誤?

第 1-43 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-44 單題頁

如下圖所示,流程圖中所使用的儀器管路符號,其代表下列哪一種儀器?

第 1-44 題附圖
  • (A) 流量指示器
  • (B) 流量控制單位
  • (C) 流量指示控制器
  • (D) 流量警報器

正確答案:D

詳解:依圖,符號代表流量警報器。

題號 1-45 單題頁

如下圖所示,在流程圖中此符號係代表

第 1-45 題附圖
  • (A) 電磁閥
  • (B) 凸緣
  • (C) 孔口凸緣
  • (D) 止流板

正確答案:D

詳解:依圖,符號代表止流板(盲板)。

題號 1-46 單題頁

表示管線上裝置之儀表之符號為

第 1-46 題附圖
  • (A) 釋壓閥
  • (B) 壓力指示器
  • (C) 壓力指示控制器
  • (D) 壓力紀錄控制器

正確答案:A

詳解:依圖,儀表符號為釋壓閥。

題號 1-47 單題頁

繪製管路圖時,儘量使用下列何種圖表示?

  • (A) 斜視圖
  • (B) 透視圖
  • (C) 等角圖
  • (D) 正投影視圖

正確答案:C

詳解:繪管路圖時儘量用等角圖,立體感強。

題號 1-48 單題頁

下圖為管件與圓管斜插銲接後所對應的展開圖,其經放樣後的形狀為何?

第 1-48 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-49 單題頁

下圖為一管路立體圖,從1、2、3、4四個方向所得之視圖,分別為選項,下列何者錯誤?

第 1-49 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-50 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-50 題附圖
  • (A) 隱藏管路
  • (B) 地面線
  • (C) 隔熱層
  • (D) 熱追蹤隔熱層

正確答案:D

詳解:依圖,符號表示熱追蹤隔熱層。

題號 1-51 單題頁

如下圖所示,求其X1長度為多少?

第 1-51 題附圖
  • (A) 2007
  • (B) 2107
  • (C) 2716
  • (D) 2616

正確答案:A

詳解:依圖尺寸計算,X1=2007。

題號 1-52 單題頁

如下圖所示,求其θ角度為多少?

第 1-52 題附圖
  • (A) 24°14'
  • (B) 25°14'
  • (C) 26°14'
  • (D) 27°14'

正確答案:B

詳解:tanθ=946/2007=0.4713,θ≈25°14′。

題號 1-53 單題頁

如下圖所示,求其X2實長為多少?

第 1-53 題附圖
  • (A) 2716
  • (B) 2738
  • (C) 2838
  • (D) 2617

正確答案:C

詳解:X2=√(2007²+946²+1770²)≈2838。

題號 1-54 單題頁

如下圖所示,求其X1長度為多少?

第 1-54 題附圖
  • (A) 2045/tan32°
  • (B) 2045/sin32°
  • (C) 2045/cos32°
  • (D) 2045/cot32°

正確答案:A

詳解:X1=2045÷tan32°,由32°水平角與2045對邊求鄰邊。

題號 1-55 單題頁

如下圖所示,求其X2長度為多少?

第 1-55 題附圖
  • (A) 3273
  • (B) 2045
  • (C) 3859
  • (D) 5458

正確答案:D

詳解:依圖計算,X2=5458。

題號 1-56 單題頁

下圖在管路流程圖中表示

第 1-56 題附圖
  • (A) 釋壓閥
  • (B) 電磁閥
  • (C) 球塞閥
  • (D) 控制閥

正確答案:B

詳解:依圖,符號為電磁閥。

題號 1-57 單題頁

左圖在管路工程之流程圖中表示

第 1-57 題附圖
  • (A) 隱藏管路
  • (B) 儀器空氣管路
  • (C) 儀器毛細管路
  • (D) 儀器電路

正確答案:D

詳解:依圖,符號表示儀器電路。

題號 1-58 單題頁

在壓力控制閥中,有一種閥的主要功能是維持出口端壓力穩定,使工作元件或致動器所受壓力等於所設定的彈簧壓力。該閥為下列何者?

  • (A) 釋壓閥
  • (B) 順序閥
  • (C) 減壓閥
  • (D) 節流閥

正確答案:C

詳解:維持出口壓力穩定的是減壓閥。

題號 1-59(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者為其立體圖?

第 1-59 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-60(複選) 單題頁

如下圖所示,下列立體圖何者正確?

第 1-60 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-61(複選) 單題頁

如下圖所示,下列立體圖何者正確?

第 1-61 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

題號 1-62(複選) 單題頁

如下圖所示,下列立體圖何者錯誤?

第 1-62 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-63(複選) 單題頁

如下圖所示,下列立體圖何者正確?

第 1-63 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-64(複選) 單題頁

如下圖所示,下列立體圖何者正確?

第 1-64 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

題號 1-65(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者為其平面圖?

第 1-65 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-66(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者錯誤?

第 1-66 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BCD

題號 1-67(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-67 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

題號 1-68(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-68 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-69(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者錯誤?

第 1-69 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BD

題號 1-70(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-70 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-71(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者錯誤?

第 1-71 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BD

題號 1-72(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-72 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-73(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者正確?

第 1-73 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-74(複選) 單題頁

如下圖所示,下列何者錯誤?

第 1-74 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-75(複選) 單題頁

有關工程圖說之敘述,下列何者正確?

  • (A) 工程圖說包括工程圖與施工規範說明
  • (B) 銲接圖說最常使用立體圖來表示
  • (C) 配管工程圖可用平面圖與昇位圖來表示
  • (D) 配管昇位圖可表示管件在平面上前後位置關係

正確答案:AC

詳解:工程圖說含工程圖與施工規範;配管工程圖用平面圖與昇位圖表示。

施工計畫與工程準備

題號 2-1 單題頁

下列何者不屬於場地勘查之項目?

  • (A) 地下各種管路設施狀況
  • (B) 特殊風俗
  • (C) 施工進出道路
  • (D) 人員編組

正確答案:D

詳解:場地勘查看地下設施、風俗與進出道路,人員編組不屬勘查。

題號 2-2 單題頁

計畫評核術(PERT)與要徑法(CPM)主要是用於

  • (A) 設備器材之估價
  • (B) 控制工程進度
  • (C) 倉儲管理
  • (D) 工程驗收

正確答案:B

詳解:PERT與CPM用於控制工程進度。

題號 2-3 單題頁

有關可能作業天數估算之依據,下列何者錯誤?

  • (A) 依水文氣象資料
  • (B) 依工程技術特性
  • (C) 氣溫
  • (D) 施工錯誤

正確答案:D

詳解:施工錯誤不是估算作業天數的依據。

題號 2-4 單題頁

1英吋公稱直徑之銲口為1DB,若公稱直徑8英吋管共有5個銲口,其DB數為

  • (A) 64
  • (B) 215.6
  • (C) 40
  • (D) 31.4

正確答案:C

詳解:8吋×5個銲口=40DB。

題號 2-5 單題頁

在化工廠興建工程中,通常最先進行的配管項目為下列何者?

  • (A) 管架上配管
  • (B) 地下管
  • (C) 設備配管
  • (D) 地上管線

正確答案:B

詳解:化工廠興建通常先進行地下管配管。

題號 2-6 單題頁

下列何者不是管線預製場規劃範圍?

  • (A) 鋼管存放場
  • (B) 臨時設施
  • (C) 成品堆積場
  • (D) 儀錶存放室

正確答案:D

詳解:預製場規劃含鋼管存放、臨時設施、成品堆積,儀錶存放室不是。

題號 2-7 單題頁

對施工圖有不明白的地方,施工者應如何處理?

  • (A) 依自己的經驗繼續施工
  • (B) 不瞭解的部分避而不做
  • (C) 請教監工人員,確定後再施工
  • (D) 自行修改施工圖繼續施工

正確答案:C

詳解:對施工圖有疑問,請教監工確定後再施工。

題號 2-8 單題頁

施工計畫應包括四項基本目標為施工安全之確保、施工進度之掌握、施工品質之確保及

  • (A) 施工成本減低
  • (B) 施工水準提昇
  • (C) 施工災害減少
  • (D) 施工教育之訓練

正確答案:A

詳解:施工計畫四大目標:安全、進度、品質及施工成本減低。

題號 2-9 單題頁

何謂三時估計法?

  • (A) 樂觀時間、正確時間、悲觀時間
  • (B) 樂觀時間、最可能時間、悲觀時間
  • (C) 最快時間、最可能時間、正確時間
  • (D) 最慢時間、正確時間、最可能時間

正確答案:B

詳解:三時估計法為樂觀時間、最可能時間、悲觀時間。

題號 2-10 單題頁

施工計畫裡的現況調查應不包括

  • (A) 四周環境之調查
  • (B) 水文、氣象之調查
  • (C) 公共設施之調查
  • (D) 成品市場之調查

正確答案:D

詳解:現況調查包括環境、水文氣象、公共設施,不含成品市場。

題號 2-11 單題頁

下列哪一項為不屬於施工計畫擬訂的工作範圍?

  • (A) 施工表格之製作
  • (B) 地質之調查
  • (C) 工程預算之編列
  • (D) 地方、民俗之調查

正確答案:C

詳解:施工計畫擬訂不含工程預算編列,那屬於估價。

題號 2-12 單題頁

測繪一地區之平面圖時,以使用何種儀器最為便利?

  • (A) 水準儀
  • (B) 平板儀
  • (C) 經緯儀
  • (D) 羅盤儀

正確答案:B

詳解:測繪平面圖用平板儀最方便,可現場直接繪圖。

題號 2-13 單題頁

在蒸汽管路系統中,藉以排除管內水之裝置為

  • (A) 安全閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 蒸汽溜水器
  • (D) 浮球閥

正確答案:C

詳解:蒸汽溜水器用來排除蒸汽管內的凝結水。

題號 2-14 單題頁

超過規定水位時可自動控制給水之閥為

  • (A) 安全閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 蒸汽溜水器
  • (D) 浮球閥

正確答案:D

詳解:水位超過規定自動控制給水的是浮球閥。

題號 2-15 單題頁

埋設於地下之管線系統中,管材最耐腐蝕者為

  • (A) 鑄鐵管
  • (B) 鋼管
  • (C) 白鐵管
  • (D) 鋁管

正確答案:A

詳解:地下管線以鑄鐵管最耐腐蝕。

題號 2-16 單題頁

銅管作業中常使用之助銲劑為

  • (A) 明礬
  • (B) 硼砂
  • (C) 潤滑油
  • (D) 去漬油

正確答案:B

詳解:銅管銲接常用硼砂作助銲劑。

題號 2-17 單題頁

何種管類最易於銲切中產生有毒氣體?

  • (A) 鍍鋅管
  • (B) 銅管
  • (C) 鋼管
  • (D) 鑄鐵管

正確答案:A

詳解:鍍鋅管銲切時產生氧化鋅煙塵,有毒。

題號 2-18 單題頁

管鉗的規格大小是指

  • (A) 鉗口的開口寬度
  • (B) 可夾鉗之最大管徑
  • (C) 鉗之長度
  • (D) 鉗之重量

正確答案:C

詳解:管鉗規格以鉗的全長(長度)表示。

題號 2-19 單題頁

鑄鐵管之標稱管徑是指

  • (A) 外徑
  • (B) 內徑
  • (C) 公稱徑
  • (D) (內徑+外徑)/2

正確答案:B

詳解:鑄鐵管的標稱管徑是指內徑。

題號 2-20 單題頁

管徑25A相當於

  • (A) 1/2B
  • (B) 3/4B
  • (C) 1B
  • (D) 2B

正確答案:C

詳解:25A(公制)相當於1B(1吋)。

題號 2-21 單題頁

管件分水鞍的功能為

  • (A) 管固定用
  • (B) 排水用
  • (C) 封管端用
  • (D) 分接用

正確答案:D

詳解:分水鞍用於主管上分接支管。

題號 2-22 單題頁

管徑100mm DIP機械接頭的螺栓孔數有多少個?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:B

詳解:依官方答案,100mm DIP機械接頭螺栓孔為4個。

題號 2-23 單題頁

下列何者不是作業環境衛生範圍?

  • (A) 排水與衛生設備
  • (B) 通風與照明
  • (C) 輻射熱與有害光線
  • (D) 噪音、震動、化學物

正確答案:A

詳解:作業環境衛生含通風照明、輻射熱、噪音等,排水衛生設備不是。

題號 2-24 單題頁

工程施工現場若偵測到下列何種氣體時,將具有爆炸性危險?

  • (A) 碳酸氣
  • (B) 一氧化碳
  • (C) 甲烷氣
  • (D) 二氧化硫

正確答案:C

詳解:甲烷氣易燃,與空氣混合有爆炸性危險。

題號 2-25 單題頁

下列何者不是防止搬運事故的一般原則?

  • (A) 周密計畫
  • (B) 安全通道
  • (C) 個人防護
  • (D) 全新機具

正確答案:D

詳解:防止搬運事故原則是計畫、通道、防護,不必然要全新機具。

題號 2-26 單題頁

有關管材儲放之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 塗裝或被覆管暴露在室外時,塗裝被覆層會發生變質劣化
  • (B) 管材最好直接堆放在地面上
  • (C) 堆放時不加楔,有滾塌危險
  • (D) 管材兩端之帽套不可拔掉

正確答案:B

詳解:管材不可直接堆放地面,應墊枕木。

題號 2-27 單題頁

工程施工時,有關機具材料之注意事項,下列何者錯誤?

  • (A) 使用管材必須依規範規定,但管配件使用則以施工方便為原則
  • (B) 不良品立即更換不得搪塞馬虎
  • (C) 鋼管搬運須派人指揮
  • (D) 被覆鋼管之被覆層如有碰傷需行補修後使可使用

正確答案:A

詳解:管配件使用也須依規範,不能以施工方便為原則。

題號 2-28 單題頁

下列何者不是屬於假設工程?

  • (A) 施工安全措施
  • (B) 擋土工程
  • (C) 擋水工程
  • (D) 管線支撐工程

正確答案:D

詳解:管線支撐工程是正式工程,不屬假設工程。

題號 2-29 單題頁

有關PE管搬運及儲存管理之方法,下列何者錯誤?

  • (A) PE管件應使用木架儲存
  • (B) PE管件應以原包裝狀態儲存
  • (C) PE管材的堆積應讓重量由木架承擔而非管材本身
  • (D) PE管材堆放時,應讓陽光照射以免管材生霉

正確答案:D

詳解:PE管不宜陽光曝曬,紫外線會使管材劣化。

題號 2-30 單題頁

下列何者可以用鋼絲索直接捆綁管材而吊運?

  • (A) PE管
  • (B) PVC管
  • (C) 鋼管
  • (D) 被覆鋼管

正確答案:C

詳解:鋼管可用鋼絲索直接捆吊;PE、PVC及被覆鋼管會被刮傷損壞,須用尼龍吊帶。

題號 2-31 單題頁

下列何者不是施工場所整備應注意事項?

  • (A) 現有管線
  • (B) 施工使用水電
  • (C) 現場施工能使用機具
  • (D) 人力培訓

正確答案:D

詳解:施工場所整備看現有管線、水電及機具;人力培訓不屬場所整備。

題號 2-32 單題頁

有關鑄鐵管之搬運,下列何者錯誤?

  • (A) 從車輛上卸貨時,可以用汽車的輪胎當緩衝物
  • (B) 埋設之前可以用敲擊之音響檢查來判定其是否有龜裂
  • (C) 施工前應排置於施工現場,欲開挖管溝旁
  • (D) 堆置之場所應特別注意一般的通行及吊運的操作空間

正確答案:C

詳解:鑄鐵管應排置於施工現場管溝旁易受碰撞,運輸卸貨亦不可用輪胎緩衝,故A、C敘述有誤;依官方答案選C。

題號 2-33(複選) 單題頁

在施工計畫中,其工程進度之控管需依據何種標準訂定?

  • (A) 經驗法則
  • (B) 口語相傳
  • (C) 動態時間管理
  • (D) 科學方法

正確答案:CD

詳解:進度控管應依動態時間管理與科學方法訂定,不依經驗或口傳。

題號 2-34(複選) 單題頁

在施工計畫中,下列何項不需列入考量?

  • (A) 品質計劃
  • (B) 財務計劃
  • (C) 安全衛生計劃
  • (D) 市場調查計劃

正確答案:BD

詳解:施工計畫考量品質、安全衛生計畫;依官方答案,財務、市場調查不列入。

題號 2-35(複選) 單題頁

工程管理上其日報表填寫之目的為何?

  • (A) 成本控制
  • (B) 出工數統計
  • (C) 進度控管
  • (D) 品質檢驗

正確答案:BC

詳解:日報表填寫用於統計出工數及控管進度。

題號 2-36(複選) 單題頁

在工程準備階段中,為維持良好的工作環境,下列何者正確?

  • (A) 施工前,將工作場所的材料堆放整齊
  • (B) 施工中可讓材料隨意散落
  • (C) 施工後,將工作場所復原
  • (D) 施工前後檢視各工具的性能

正確答案:AC

詳解:施工前後保持工作場所整齊,施工後復原。

安全措施

題號 3-1 單題頁

作業場所中裝置之禁止標示之目的為何?

  • (A) 提醒作業人員注意,確認作業之安全範圍
  • (B) 防止非作業人員之誤入
  • (C) 避免誤操作
  • (D) 提高工作效率

正確答案:B

詳解:禁止標示目的是防止非作業人員誤入。依官方答案。

題號 3-2 單題頁

下列何種標示用於說明及提示或表示低度的危險性?

  • (A) 禁止標示
  • (B) 警告標示
  • (C) 注意標示
  • (D) 指示標示

正確答案:C

詳解:注意標示用於說明、提示或表示低度危險。

題號 3-3 單題頁

下列何者不是政府制定職業安全衛生法規之主要功用?

  • (A) 政府執法單位可據以監督、管理,並可避免執法人員之偏失
  • (B) 雇主可依法改善工作場所之安全衛生設施及作業程序,防止災害
  • (C) 法規對雇主及勞工均具有教育與指導之功用
  • (D) 保障勞工工作權

正確答案:D

詳解:職安法規功用為監督管理、改善設施、教育指導,不是保障工作權。

題號 3-4 單題頁

地窖、地下道、暗渠、人孔、儲存槽、船艙等之作業場所,容易發生缺氧現象。因此在該等場所作業時應量測空氣含氧量,且確認含氧量須在多少%以上才可避免缺氧情形?

  • (A) 8
  • (B) 18
  • (C) 28
  • (D) 38

正確答案:B

詳解:空氣含氧量須在18%以上,低於此易發生缺氧。

題號 3-5 單題頁

對休克的患者實施急救時,應讓患者平躺且下肢抬高約20~30公分,但在何種情況下不應將患者頭部抬高?

  • (A) 頭部外傷
  • (B) 呼吸困難
  • (C) 當下肢抬高,患者覺得痛苦時
  • (D) 頸椎挫傷

正確答案:D

詳解:頸椎挫傷時不可抬高頭部,以免加重傷害。

題號 3-6 單題頁

火災依燃燒物質的性質可分為A、B、C、D四類,下列哪一類又稱為油類火災?

  • (A) A
  • (B) B
  • (C) C
  • (D) D

正確答案:B

詳解:火災分類:B類為油類火災,A類為普通火災。

題號 3-7 單題頁

下列何者不是裝戴防護器具之主要目的?

  • (A) 防止意外事故
  • (B) 防止職業病
  • (C) 防止工作中受「不良工作環境」及「有害因素」之影嚮
  • (D) 美觀

正確答案:D

詳解:佩戴防護器具是為了安全與衛生,不是美觀。

題號 3-8 單題頁

下列何種作業不易引起火災或爆炸?

  • (A) 氧乙炔氣作業
  • (B) 電銲作業
  • (C) 油漆作業
  • (D) 鉗工作業

正確答案:D

詳解:鉗工作業(手工具)不易引起火災爆炸;氧乙炔、電銲、油漆易引燃。

題號 3-9 單題頁

在工作場所如發生電氣火災時,不可使用何種滅火器滅火?

  • (A) 水
  • (B) 二氧化碳
  • (C) 乾粉
  • (D) 海龍

正確答案:A

詳解:電氣火災不可用水滅火,水導電易造成感電。

題號 3-10 單題頁

作業人員應具有何種安全作業態度?

  • (A) 只顧自身之安全
  • (B) 除顧及自身之安全,亦需顧及他人之安全
  • (C) 只顧他人之安全
  • (D) 只顧及雇主和本身

正確答案:B

詳解:作業人員除顧及自身安全,亦須顧及他人安全。

題號 3-11 單題頁

放置未滿18公斤滅火器時,其離地高度上端不得超過多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.6
  • (C) 1.7
  • (D) 1.8

正確答案:A

詳解:未滿18公斤滅火器,上端離地不得超過1.5公尺。

題號 3-12 單題頁

在鷹架高處修配管路,應作何種安全防護?

  • (A) 繫安全帶
  • (B) 攜帶氧氣筒
  • (C) 穿著布鞋
  • (D) 攜帶檢知器

正確答案:A

詳解:鷹架高處作業須繫安全帶,防墜落。

題號 3-13 單題頁

下列何者是安全鞋的主要作用?

  • (A) 防止夾銲條時觸電
  • (B) 防止溶渣飛濺
  • (C) 工作帥氣
  • (D) 防止踏到破電線及壓傷

正確答案:D

詳解:安全鞋防止踏到破電線及壓傷。依官方答案。

題號 3-14 單題頁

設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離,不得超過多少公尺?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 35
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:設有滅火器的樓層,居室任一點至滅火器步行距離不超過20公尺。

題號 3-15 單題頁

電氣火災時,宜用何種消防器材滅火?

  • (A) 泡沫滅火器
  • (B) 二氧化碳滅火器
  • (C) 砂
  • (D) 水

正確答案:B

詳解:電氣火災不可用水或泡沫,宜用二氧化碳滅火器,不導電。

題號 3-16 單題頁

使用落地式砂輪機研磨時,下列何者錯誤?

  • (A) 砂輪托架比砂輪之中心略高
  • (B) 身體側立研磨
  • (C) 使用砂輪的側面研磨
  • (D) 戴安全護罩

正確答案:C

詳解:砂輪機不可用砂輪側面研磨,易破裂。

題號 3-17 單題頁

在強光作業場所,應佩戴下列何種防護裝備?

  • (A) 安全帶
  • (B) 防毒面具
  • (C) 護目鏡
  • (D) 眼鏡

正確答案:C

詳解:強光作業須戴護目鏡,保護眼睛。

題號 3-18 單題頁

作業者因吸入一氧化碳致引起身體不適時,須

  • (A) 繼續作業
  • (B) 先移至通風處急救
  • (C) 加戴防毒面具繼續工作
  • (D) 迅速送醫治療

正確答案:B

詳解:一氧化碳中毒,應先移至通風處急救,再送醫。

題號 3-19 單題頁

依工業安全標示設置準則,圓形標示板是表示

  • (A) 禁止
  • (B) 注意
  • (C) 警告
  • (D) 說明

正確答案:A

詳解:依工業安全標示準則,圓形標示板表示禁止。

題號 3-20 單題頁

事業單位工作場所發生職業災害之罹災人數在三人以上時,除採取急救、搶救措施外,雇主應於多少小時內報告檢查機構?

  • (A) 8
  • (B) 12
  • (C) 24
  • (D) 36

正確答案:A

詳解:罹災人數三人以上,雇主須於8小時內報告檢查機構。

題號 3-21 單題頁

工作時若常因動作魯莽而傷害別人或自己,此種行為歸類於不安全動作因素中的哪一類?

  • (A) 不知
  • (B) 粗心
  • (C) 失檢
  • (D) 不能

正確答案:B

詳解:動作魯莽屬不安全動作中的粗心因素。

題號 3-22 單題頁

銲接作業完成後進行清除銲渣時,應戴用下列何種防護裝備?

  • (A) 防風鏡
  • (B) 太陽眼鏡
  • (C) 護目鏡
  • (D) 濾光鏡

正確答案:C

詳解:清除銲渣時火渣飛濺,須戴護目鏡。

題號 3-23 單題頁

在氣體銲接、切割作業時,銲炬內突然發出尖銳聲響,此現象為

  • (A) 逆火
  • (B) 氣瓶壓力過大
  • (C) 火焰過小
  • (D) 火焰過大

正確答案:A

詳解:氣銲切割時銲炬突發尖銳聲響,是逆火現象。

題號 3-24 單題頁

電銲作業時,為防止電極把手燒毀,其銲條不可短於多少mm?

  • (A) 18
  • (B) 28
  • (C) 38
  • (D) 48

正確答案:C

詳解:電銲條不可短於38mm,否則電極把手易燒毀。

題號 3-25 單題頁

在第三級危險之工作場所應設立

  • (A) 注意標示
  • (B) 禁止標示
  • (C) 說明標示
  • (D) 警告標示

正確答案:A

詳解:依官方答案,第三級危險場所設立注意標示。

題號 3-26 單題頁

壓力容器儲存溫度應保持在攝氏多少度以下?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:壓力容器儲存溫度應保持在40℃以下。

題號 3-27 單題頁

依高壓氣體勞工安全規則規定,在常用溫度下,壓力達每平方公分多少公斤以上之壓縮乙炔氣,即是高壓氣體?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:B

題號 3-28 單題頁

物料之搬運,應儘量利用機械代替人力,凡超過多少公斤以上時,以人力車輛或工具搬運為宜?

  • (A) 25
  • (B) 30
  • (C) 35
  • (D) 40

正確答案:D

詳解:依官方答案,超過40公斤以上用人力車輛或工具搬運。

題號 3-29 單題頁

物料之搬運,若必須以人力搬運時,以多少公斤之內為限?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:人力搬運以40公斤為限,依官方答案。

題號 3-30 單題頁

僱用勞工人數未滿30人之事業單位,應設置1名職業安全衛生人員,此人員稱為

  • (A) 管理師
  • (B) 管理員
  • (C) 職業安全衛生業務主管
  • (D) 技術士

正確答案:C

詳解:未滿30人的事業單位設置職業安全衛生業務主管。

題號 3-31 單題頁

電銲機之接地線線徑應不得少於多少mm²?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8
  • (D) 14

正確答案:D

詳解:依官方答案,電銲機接地線徑不得少於14mm²。

題號 3-32 單題頁

易燃液體產生足夠引燃蒸汽最低溫度,稱為下列何者?

  • (A) 閃火點
  • (B) 爆炸點
  • (C) 蒸汽點
  • (D) 沸點

正確答案:A

詳解:易燃液體產生足夠引燃蒸氣的最低溫度稱閃火點。

題號 3-33 單題頁

在氣體切割施工中,發生回火現象時應先關閉

  • (A) 乙炔
  • (B) 氫氣
  • (C) 高壓氧氣
  • (D) 低壓氫氣

正確答案:C

詳解:回火時先關閉高壓氧氣,切斷助燃。

題號 3-34 單題頁

施行胸外心臟按摩時,成人每分鐘的頻率為多少次?

  • (A) 40~60
  • (B) 60~80
  • (C) 80~100
  • (D) 100~120

正確答案:D

詳解:成人胸外按壓頻率每分鐘100~120次。

題號 3-35 單題頁

CPR的心外按摩與人工呼吸比例為

  • (A) 30:2
  • (B) 1:15
  • (C) 15:2
  • (D) 2:15

正確答案:A

詳解:CPR按壓與吹氣比例為30:2。

題號 3-36 單題頁

CPR施救的黃金時刻為心跳停止後的幾分鐘?

  • (A) 2~4
  • (B) 4~6
  • (C) 6~8
  • (D) 8~10

正確答案:B

詳解:CPR黃金時間為心跳停止後4~6分鐘。

題號 3-37 單題頁

CPR施救時,成人患者檢查脈博部位為

  • (A) 頸動脈
  • (B) 肱動脈
  • (C) 手動脈
  • (D) 股動脈

正確答案:A

詳解:成人CPR檢查脈搏於頸動脈。

題號 3-38 單題頁

勞工體格檢查主要目的為下列何者?

  • (A) 決定薪資高低
  • (B) 達成勞工要求
  • (C) 適當分配勞工工作
  • (D) 配合勞保業務

正確答案:C

題號 3-39 單題頁

在施工過程中,當開挖深度超過多少公尺的高度時,必須設置適當的擋土設備?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:開挖深度超過1.5公尺須設置適當擋土設備。

題號 3-40 單題頁

異常氣壓作業中的潛水作業,係指於水深超過幾公尺之水中作業?

  • (A) 25
  • (B) 20
  • (C) 15
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:依規定水深超過10公尺的潛水作業為異常氣壓作業。

題號 3-41(複選) 單題頁

電氣設備發生火警時,下列何者為正確處置方式?

  • (A) 不可以使用水
  • (B) 使用二氧化碳
  • (C) 使用水
  • (D) 使用布罩以隔絕空氣

正確答案:AB

詳解:電氣火災不可用水,可用二氧化碳滅火。

題號 3-42(複選) 單題頁

電銲工作人員在進行電銲作業時,應特別注意下列何者以確保安全?

  • (A) 應著防護衣
  • (B) 戴銲接手套及黑玻璃面罩
  • (C) 銲接材質
  • (D) 銲接方法

正確答案:AB

詳解:電銲須著防護衣,戴銲接手套及黑玻璃面罩。

題號 3-43(複選) 單題頁

在高架場所進行管線作業時,若有墜落之虞,除應使用安全帶外,離地高度多少公尺以上應設置張掛安全網,下列何者錯誤?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2

正確答案:ABC

詳解:離地2公尺以上才須張掛安全網,故1、1.5、1.8均錯。

題號 3-44(複選) 單題頁

有關安全帶之檢查判定標準,下列何者正確?

  • (A) 腰帶不得有磨損、割傷、污染或藥品接觸之變色
  • (B) 縫線得有斷線或脫線
  • (C) 金屬不得有磨損、龜裂、變形、或電器短路之熔痕、活動環、扣帶不得有異狀
  • (D) 掛索不得有磨損、斷燃、割傷、燒伽、藥品接觸之變色、重織編結處有線頭突出等異狀

正確答案:ACD

詳解:腰帶、金屬件、掛索不得有磨損、割傷等異狀;縫線不得斷線。

題號 3-45(複選) 單題頁

電梯開口應設置下列何種正確的安全措施,以防止人員墜落?

  • (A) 護欄
  • (B) 腳趾板
  • (C) 臨時模板
  • (D) 安全網

正確答案:ABD

詳解:電梯開口應設護欄、腳趾板與安全網,防止墜落。

題號 3-46(複選) 單題頁

有關管規範之敘述,下列何者正確?

  • (A) API為日本工業規格
  • (B) API為美國石油學會規範
  • (C) ANSI為美國國家標準協會規範
  • (D) ASME為美國機械工程師協會規範

正確答案:BCD

詳解:API為美國石油學會,ANSI為美國國家標準協會,ASME為美國機械工程師協會。

題號 3-47(複選) 單題頁

管線系統之閥、旋塞、控制開關、按鈕,應保持良好性能,並應標示下列何者?

  • (A) 流量
  • (B) 流向
  • (C) 顏色
  • (D) 溫度

正確答案:BCD

詳解:閥、旋塞、開關應標示流向、顏色等,便於辨識。

題號 3-48(複選) 單題頁

遇有現場銲接時,下列何者正確?

  • (A) 應注意現場下方有無其他人員在工作
  • (B) 應注意現場下方或周圍有無可燃物如乙炔橡皮管等物品
  • (C) 施銲現場下方或周圍有地下電纜或儀表線路應使用石棉布遮覆
  • (D) 銲接時噴濺之火花掉落於不銹鋼管上不易使其產生腐蝕現象

正確答案:ABC

詳解:現場銲接要注意下方人員、可燃物,電纜線路用石棉布遮覆。

題號 3-49(複選) 單題頁

有關配管作業之安全敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 管線動火檢修時,工作人員應盡量靠近管線並朝正方向,較易明顯檢查
  • (B) 舊管線切割時,須先鑽孔或以其他方法確認管內無易燃物後方可動火
  • (C) 氫氣、氧氣、硫化氫及劇毒性管線盡量以鑽孔機鑽孔,以策安全
  • (D) 修改管線前應確認管內已無易燃物、易爆流體並關閉前後開關同時須加盲板

正確答案:AC

詳解:動火檢修不可靠近管線正面,危險氣體管線不可用鑽孔機鑽孔。

題號 3-50(複選) 單題頁

下列何者是防止感電災害的正確做法?

  • (A) 使用含電擊防止裝置的電銲機
  • (B) 移動電線應儘量予以架低
  • (C) 臨時用電設備應裝設漏電斷路器
  • (D) 分電盤線路之銜接嚴禁跳過漏電斷路器,且分電箱門應常保關閉

正確答案:ACD

詳解:防感電:用電擊防止裝置電銲機、裝漏電斷路器、分電盤不跳過漏電斷路器。

管之加工

題號 4-1 單題頁

不銹鋼管之適當熱彎管溫度範圍係在多少℃?

  • (A) 450-600
  • (B) 650-750
  • (C) 800-900
  • (D) 950-1100

正確答案:D

詳解:不銹鋼熱彎溫度約950~1100℃。

題號 4-2 單題頁

熱彎管時管內不可充填

  • (A) 高壓氮氣
  • (B) 乾燥細砂
  • (C) 低壓氬氣
  • (D) 高壓氧氣

正確答案:D

詳解:熱彎管內不可充填高壓氧氣,高溫遇油脂易燃爆。

題號 4-3 單題頁

不考慮器具使用,小管徑以何種彎管法較為經濟?

  • (A) 蝦節管製作
  • (B) 冷彎
  • (C) 熱彎
  • (D) 高周波灣管

正確答案:B

詳解:小管徑冷彎不需加熱,最經濟。

題號 4-4 單題頁

受外壓管彎管扁平率一般規定在多少%以下?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 8
  • (D) 12

正確答案:A

詳解:依官方答案,受外壓管彎管扁平率規定在3%以下。

題號 4-5 單題頁

熱彎管件熱處理後,如仍有尺寸誤差,不可以何種方式矯正

  • (A) 加熱
  • (B) 冷作
  • (C) 銲補
  • (D) 補土、油漆

正確答案:D

詳解:熱處理後矯正不可用補土、油漆掩飾尺寸誤差。

題號 4-6 單題頁

鍍鋅鋼管進行管端銲接加工時,必須先將管端的鋅層磨除,主要原因為何?

  • (A) 降低銲接電流消耗,節省能源
  • (B) 避免鋅蒸氣影響銲接品質,產生氣孔與裂縫
  • (C) 增加管端的表面光澤,方便檢視銲縫
  • (D) 提升管端的耐蝕性,延長使用壽命

正確答案:B

詳解:鍍鋅層受熱產生鋅蒸氣,造成氣孔與裂縫,銲前須磨除。

題號 4-7 單題頁

操作電漿(Plasma)切割機時,不可使用下列何種氣體?

  • (A) 壓縮空氣
  • (B) 氬氣
  • (C) 氮氣
  • (D) 乙炔氣

正確答案:D

詳解:電漿切割用氣體有壓縮空氣、氬、氮,不可用易燃的乙炔。

題號 4-8 單題頁

彎製6B彎頭,內側管壁若發生縐紋,其相間兩隆起距離為4公分,則凹入深度不可超過多少公厘?

  • (A) 1.3
  • (B) 2.3
  • (C) 3.3
  • (D) 4.3

正確答案:C

詳解:依官方答案,4公分隆起距離時,凹入深度不得超過3.3mm。

題號 4-9 單題頁

碳鋼管加熱彎曲後如何處理為佳?

  • (A) 電扇吹冷
  • (B) 浸入水中急冷
  • (C) 浸入油中急冷
  • (D) 在空氣中徐冷

正確答案:D

詳解:碳鋼管加熱彎曲後,在空氣中徐冷,避免硬化龜裂。

題號 4-10 單題頁

捲製大口徑鋼管,應分數次滾壓成型,其製作方式為

  • (A) 捲板機成型法
  • (B) 鍛打法
  • (C) 壓彎法
  • (D) 拉長伸展法

正確答案:A

詳解:大口徑鋼管用捲板機成型法,分數次滾壓。

題號 4-11 單題頁

一般碳鋼之熔融溫度為多少℃?

  • (A) 1230
  • (B) 1530
  • (C) 1830
  • (D) 2130

正確答案:B

詳解:一般碳鋼熔融溫度約1530℃。

題號 4-12 單題頁

氧乙炔切割器使用氧氣純度應至少在多少%以上?

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:C

詳解:氧乙炔切割用氧氣純度應在90%以上,純度愈高切割愈好。

題號 4-13 單題頁

加熱彎管時,填砂若未完全乾燥會造成

  • (A) 管內浸蝕氧化
  • (B) 陷窪變型
  • (C) 起縐紋
  • (D) 厚薄不均

正確答案:A

詳解:填砂未乾燥,水氣受熱使管內浸蝕氧化。

題號 4-14 單題頁

電漿(Plasma)切割用氣體其壓縮空氣壓力應在多少kg/cm²?

  • (A) 1.0
  • (B) 2.5
  • (C) 3.5
  • (D) 5.0

正確答案:D

詳解:電漿切割壓縮空氣壓力約5kg/cm²,依官方答案。

題號 4-15 單題頁

電漿(Plasma)切割鋼板時,鋼板愈厚電流安培數

  • (A) 愈低
  • (B) 愈高
  • (C) 無關係
  • (D) 調整切割速度即可

正確答案:B

詳解:鋼板愈厚,所需電流安培數愈高。

題號 4-16 單題頁

鋼管作插管接合時,母管之孔徑應與下列何者相同?

  • (A) 支管之內徑
  • (B) 支管之外徑
  • (C) 母管之內徑
  • (D) 母管之外徑

正確答案:A

詳解:插管接合母管孔徑與支管內徑相同。

題號 4-17 單題頁

於施工現場欲將大管徑鋼管管端加工製作漸縮管時,須使用下列何種設備?

  • (A) 電銲設備
  • (B) 油壓設備
  • (C) 氧乙炔氣設備
  • (D) 電動整型設備

正確答案:C

詳解:現場鋼管管端製作漸縮管用氧乙炔加熱設備。

題號 4-18 單題頁

銅管與鋼管銲接時應採用何種銲接方式?

  • (A) 鋁銲
  • (B) 銅銲
  • (C) CO₂銲接
  • (D) 電弧銲接

正確答案:B

詳解:銅管與鋼管銲接採銅銲方式。

題號 4-19 單題頁

有一支管徑為65A鋼管,欲單彎90°,彎管半徑為210mm,伸長度為10 mm,已知A段長為850 mm、B段長為1200 mm,兩端以5K凸緣實銲,則該鋼管之切斷長度為多少mm?

第 4-19 題附圖
  • (A) 1900
  • (B) 1940
  • (C) 1980
  • (D) 2050

正確答案:B

詳解:A+B-2R=1630,加弧長π×210/2≈330得1960,扣伸長量20,得1940mm。

題號 4-20 單題頁

鋼管進行加熱彎管作業時,下列何者是適當的加熱溫度(℃)範圍?

  • (A) 750~850
  • (B) 1000~1200
  • (C) 1200~1400
  • (D) 1400~1600

正確答案:A

詳解:鋼管加熱彎管溫度約750~850℃。

題號 4-21 單題頁

20A之鋼管外徑27.2公厘,其有效螺牙長度為多少公厘?

  • (A) 15
  • (B) 17
  • (C) 19
  • (D) 22

正確答案:A

詳解:依官方答案,20A鋼管有效螺牙長度為15mm。

題號 4-22 單題頁

氧乙炔氣銲僅允許用於公稱管徑多少吋及以下的碳鋼管線?

  • (A) 5
  • (B) 4
  • (C) 3
  • (D) 2

正確答案:D

詳解:氧乙炔氣銲僅限於公稱管徑2吋及以下碳鋼管。

題號 4-23 單題頁

含有多少%之鉻(Cr)鉬(Mo)合金鋼,無論管件厚度為何,皆應進行應力消除或退火處理?

  • (A) 1~3
  • (B) 4~6
  • (C) 7~9
  • (D) 10~11

正確答案:C

詳解:鉻鉬合金鋼含Cr-Mo 7~9%者,無論厚度均須應力消除或退火。

題號 4-24 單題頁

合金鋼鋼管施行熱彎時最理想之溫度為多少℃?

  • (A) 600~790
  • (B) 800~1090
  • (C) 1100~1290
  • (D) 1300~1590

正確答案:B

詳解:依官方答案,合金鋼管熱彎最理想溫度約800~1090℃。

題號 4-25 單題頁

凸緣面不正,其任何方位都不得超出多少mm?

  • (A) 1.6
  • (B) 2.6
  • (C) 3.6
  • (D) 4.6

正確答案:A

詳解:凸緣面不正,任何方位偏差不得超過1.6mm,才能密合。

題號 4-26 單題頁

所有縱向的銲接,應具有多少%滲透(滲到銲口的根部)?

  • (A) 70
  • (B) 80
  • (C) 90
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:縱向銲接應100%滲透到銲口根部,確保強度。

題號 4-27 單題頁

下列何種管必須用電漿切割?

  • (A) 鑄鐵管
  • (B) 鋼管
  • (C) 不銹鋼管
  • (D) 銅管

正確答案:C

詳解:不銹鋼不適用氧乙炔切割,必須用電漿切割。

題號 4-28 單題頁

用於低合金鋼之銲條,一般的乾燥溫度為多少℃?

  • (A) 50~100
  • (B) 100~150
  • (C) 200~250
  • (D) 300~350

正確答案:D

詳解:低合金鋼銲條易吸潮,乾燥溫度約300~350℃。

題號 4-29 單題頁

公稱管徑100mm鋼管對接時其點銲之長度宜在15~20mm,而其點銲位置數為

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:100mm鋼管對接點銲宜4點,均勻定位。

題號 4-30 單題頁

止洩材料之選用與下列何者無關?

  • (A) 操作的溫度
  • (B) 流體的性質
  • (C) 墊料之型式
  • (D) 管之重量

正確答案:D

詳解:止洩材料選用看溫度、流體性質與墊料型式,與管重無關。

題號 4-31 單題頁

銅管與銅配件做氣銲接合時,所使用之銲條為

  • (A) 鐵銲條
  • (B) 鉛銲條
  • (C) 銀銲條
  • (D) 電銲條

正確答案:C

詳解:銅管與銅配件氣銲接合用銀銲條。

題號 4-32 單題頁

管銲接時,銲道下陷為下列何者所致?

  • (A) 電流太大
  • (B) 電流太小
  • (C) 電壓太大
  • (D) 電壓太小

正確答案:A

詳解:電流太大使銲道熔池過熱,銲道下陷。

題號 4-33 單題頁

PVCP熱融銲接溫度為多少℃?

  • (A) 90~100
  • (B) 135~140
  • (C) 175~180
  • (D) 215~220

正確答案:C

詳解:依官方答案,PVCP熱融銲接溫度約175~180℃。

題號 4-34 單題頁

於既設管路,實施切斷分接時,通常須使用之接頭為

  • (A) 直形
  • (B) T形
  • (C) L形
  • (D) S形

正確答案:B

詳解:既設管路切斷分接,通常用T形接頭。

題號 4-35 單題頁

從配水管路鑽孔分接給水管時,除必須要使用不斷水鑽孔機外,尚需使用下列何種配件?

  • (A) 止水栓
  • (B) 逆止閥
  • (C) 接合管
  • (D) 三通管

正確答案:C

詳解:不斷水鑽孔分接,須搭配接合管等配件,連接新給水管。

題號 4-36 單題頁

氧乙炔火焰銲接軟鋼時,應使用

  • (A) 還原焰
  • (B) 碳化焰
  • (C) 中性焰
  • (D) 氧化焰

正確答案:C

詳解:氣銲軟鋼應使用中性焰,避免氧化或滲碳。

題號 4-37 單題頁

若電銲作業中,發現電纜線溫度過高,則應改用

  • (A) 較長的導線
  • (B) 較小容量的導線
  • (C) 較大容量的導線
  • (D) 較厚絕緣的導線

正確答案:C

詳解:電纜線溫度過高表示容量不足,應改用較大容量的導線。

題號 4-38 單題頁

有關管路裝配之敘述,依據建築技術規則,下列何者錯誤?

  • (A) 配管貫穿壁、樑、樓板或建物的基礎下方時,應有適當的保護措施
  • (B) 排水、通氣管路不得使用由令接頭接合,但在存水彎入口側可使用
  • (C) 給水、熱水、排水、通氣等管路,可以開孔而攻牙或銲接分歧管
  • (D) 給水、熱水管路上,不得裝設滑動裝置(Slide Joint)

正確答案:C

詳解:建築技術規則規定管路不得任意開孔攻牙或銲分歧管,故C錯。

題號 4-39 單題頁

下圖為AB雙彎曲管段,於下列長度求算公式中,何者錯誤?

第 4-39 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-40 單題頁

氧乙炔切割火焰為中性時,其氧氣與乙炔氣之容積比,理論上為

  • (A) 1:1
  • (B) 1:2
  • (C) 2:1
  • (D) 1:3

正確答案:A

詳解:中性焰氧與乙炔容積比理論上為1:1。

題號 4-41 單題頁

如下圖所示,管路進行90度分歧接合時,其分歧管管端加工之切斜度(θ)宜為幾度?

第 4-41 題附圖
  • (A) 15
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:依圖,90°分歧接合,分歧管端切斜度為45°。

題號 4-42 單題頁

設有一內徑20mm且長1m的管段,欲填砂熱彎,則需乾砂為多少公升?

  • (A) 0.157
  • (B) 0.314
  • (C) 0.471
  • (D) 0.628

正確答案:B

詳解:體積=π×(0.2dm)²/4×10dm=0.314公升。

題號 4-43 單題頁

管軸偏角或偏位且相距甚短之二管端接裝,應採用下列何種措施?

  • (A) 銲口配對
  • (B) 管件配置
  • (C) 現場取模
  • (D) 實物測繪

正確答案:C

詳解:管軸偏位且距離短的二管端接裝,採現場取模確認尺寸。

題號 4-44 單題頁

在3"鋼管管路上裝設一10K凸緣式閘閥,若欲使其閥軸傾斜45度則管凸緣之配置方位為

第 4-44 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-45 單題頁

氧乙炔氣火焰切割器的標準火焰之溫度約為多少度?

  • (A) 600
  • (B) 1400
  • (C) 2200
  • (D) 3000

正確答案:D

詳解:氧乙炔標準火焰溫度約3000℃以上,依官方答案約3000。

題號 4-46 單題頁

鋼管鉸紋時,其鉸紋器與直管軸線應成幾度?

  • (A) 86
  • (B) 88
  • (C) 90
  • (D) 92

正確答案:C

詳解:鉸紋器與直管軸線成90°,螺紋才正直。

題號 4-47 單題頁

有關異種管之連接,下列何者錯誤?

  • (A) 鑄鐵管與鋼管—使用轉換接頭,作膠合接合
  • (B) 鉛管與銅管—使用軟銲接合或錫銲絲(Plastan)銲接
  • (C) 鋼管與鉛管—使用轉換接頭,作螺紋軟銲或錫銲絲(Plastan)接合
  • (D) 銅管與塑膠管—使用轉換接頭,作軟銲或錫銲絲(Plastan)銲接及膠合接合

正確答案:A

詳解:鑄鐵管與鋼管用轉換接頭,不作膠合接合,故A錯。

題號 4-48 單題頁

管彎曲時,其彎曲長度之計算公式為亦可改為

第 4-48 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 4-49 單題頁

下列何者適合作為瓦斯切割用氣體的組合?

  • (A) 氫和乙炔
  • (B) 氫和液化石油氣
  • (C) 液化石油氣和氧
  • (D) 液化石油氣和乙炔

正確答案:C

詳解:依官方答案,液化石油氣和氧可作切割用氣體組合。

題號 4-50 單題頁

下圖中,接合處之小點係表示

第 4-50 題附圖
  • (A) 螺紋接合
  • (B) 銲接接合
  • (C) 由令接合
  • (D) 壓縮接合

正確答案:B

詳解:接合處的小點表示銲接接合。

題號 4-51 單題頁

貫穿樑柱或樓板之預留套管,管徑應較配管管徑大多少mm?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:D

詳解:貫穿樑柱或樓板的預留套管,管徑應較配管大約40mm。

題號 4-52 單題頁

下列敘述何者錯誤?

  • (A) 給水管與排水管平行埋設時,原則上兩配管之水平間距為500公厘以上,且給水管應埋設在排水管之上方
  • (B) 飲用水系統,得與井水系統之配管連接
  • (C) 揚水管向著高架水槽之部分,應取適當的向上斜坡配管
  • (D) 吸入管之橫向部位應儘量縮短,向著泵以適當的向上斜坡度配管

正確答案:B

詳解:飲用水系統不得與井水等非安全水源配管連接,故B錯誤。

題號 4-53 單題頁

有關機器周圍之配管敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 機器周圍之配管,應插入凸緣接頭及閥,以使機械拆卸容易
  • (B) 配管之支撐固定,不得使其重量直接由機械承擔之
  • (C) 給水管與鍋爐或貯熱水槽間之連接,應設置逆流防止器
  • (D) 膨脹管為單獨配管,膨脹水槽與加熱器間,得設置閥

正確答案:D

詳解:膨脹管應單獨配管,且與加熱器間不得設置閥,D錯。

題號 4-54 單題頁

下列何者不是氧乙炔火焰進行切割或銲接時發生回火的原因?

  • (A) 火口阻塞
  • (B) 氧氣流量太大
  • (C) 火口太小
  • (D) 火口過熱

正確答案:C

詳解:火口太小不是回火原因,火口阻塞、過熱、氧流量大才是。

題號 4-55 單題頁

一大氣壓是

  • (A) 1.47kg/cm²
  • (B) 14.7kg/cm²
  • (C) 14.7psi
  • (D) 147psi

正確答案:C

詳解:一大氣壓約14.7psi(1.033kg/cm²)。

題號 4-56 單題頁

下列何種接頭不是鑄鐵管的接合方式?

  • (A) 螺紋接頭
  • (B) 臼口接頭
  • (C) 凸緣接頭
  • (D) 機械接頭

正確答案:A

詳解:鑄鐵管不用螺紋接頭,常用臼口、凸緣、機械接頭。

題號 4-57 單題頁

管徑50A白鐵管其螺紋接頭之螺紋數為

  • (A) 9
  • (B) 11
  • (C) 14
  • (D) 17

正確答案:B

詳解:依官方答案,50A管螺紋為每吋11牙。

題號 4-58 單題頁

削除管端毛口使用下列何種銼刀為適宜?

  • (A) 平銼
  • (B) 圓銼
  • (C) 柱銼
  • (D) 方銼

正確答案:B

詳解:削除管端毛口用圓銼,可銼管內壁。

題號 4-59 單題頁

切割3mm以下之薄鋼板通常使用

  • (A) 還原焰
  • (B) 氧化焰
  • (C) 中性焰
  • (D) 氣化焰

正確答案:A

詳解:切割3mm以下薄板用還原焰,依官方答案,熱輸入小。

題號 4-60 單題頁

鑽孔用中心沖,尖端部分應予淬火處理,其尖端之角度為多少度?

  • (A) 60
  • (B) 30
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:C

詳解:中心沖尖端角度為90°並淬火。

題號 4-61(複選) 單題頁

下列何者是製作彎管的作用?

  • (A) 分岐管線
  • (B) 增加流量
  • (C) 改變流向
  • (D) 配合佈置及位置

正確答案:CD

詳解:彎管用來改變流向,並配合佈置及位置。

題號 4-62(複選) 單題頁

下列何者為適用於切割一般鑄鐵管材料的工具?

  • (A) 氧乙炔切割
  • (B) 菱形鏨切
  • (C) 鋼鋸
  • (D) 環狀切管切割

正確答案:CD

詳解:鑄鐵管用鋼鋸或環狀切管器切割,氧乙炔、菱形鏨易裂。

題號 4-63(複選) 單題頁

有關管銲接符號之敘述,下列何者正確?

  • (A) F.W表示現場銲接
  • (B) SMAW表示使用被覆銲條電弧銲接
  • (C) MIG表示使用活性遮護氣體銲接
  • (D) TIG表示使用惰性遮護氣體鎢極電弧銲接

正確答案:ABD

詳解:MIG為惰性氣體遮護,不是活性氣體,C錯。

題號 4-64(複選) 單題頁

下列何者是使用剪刀式切管器的優點?

  • (A) 切割速度快
  • (B) 可切割塑膠管類
  • (C) 切割管面垂直
  • (D) 切割速度慢

正確答案:AB

詳解:剪刀式切管器切割快速,可切塑膠管。

題號 4-65(複選) 單題頁

有關管螺紋之敘述,下列何者正確?

  • (A) NPT可簡稱PT
  • (B) BSPT為英制圓錐管螺紋
  • (C) NPT為美國規格螺紋
  • (D) PT螺紋角度為55度

正確答案:BCD

詳解:BSPT為英制錐管螺紋,NPT為美規,PT螺紋角55°。

題號 4-66(複選) 單題頁

有關管材之敘述,下列何者正確?

  • (A) 管壁厚度通常以mm來表示
  • (B) ASTM A53 Grade B的抗拉強度比Grade A高
  • (C) Sch.80管壁厚度小於Sch.STD
  • (D) 管壁厚度以Sch.表示號數愈大管壁愈厚

正確答案:ABD

詳解:管壁以mm表示,Grade B抗拉強度高於A,Sch號愈大愈厚。

題號 4-67(複選) 單題頁

鉸牙作業若需進行多次才能完成,是依據下列何者判定?

  • (A) 牙深
  • (B) 管徑
  • (C) 柄長
  • (D) 牙數

正確答案:AD

詳解:鉸牙需否多次完成,依牙深及牙數判定。

題號 4-68(複選) 單題頁

不銹鋼管接合加工不允許使用的工具為

  • (A) 銼刀
  • (B) 鋼鋸
  • (C) 砂輪機
  • (D) 電槳切割機

正確答案:AB

詳解:不銹鋼管加工不可用銼刀、鋼鋸,以免碳鋼屑污染。

題號 4-69(複選) 單題頁

氧乙炔火焰切割作業,會產生逆火的原因有

  • (A) 火口過熱
  • (B) 火口阻塞
  • (C) 預熱火焰太弱
  • (D) 乙炔壓力太高

正確答案:ABC

詳解:火口過熱、阻塞、預熱焰太弱會逆火;乙炔壓力過高則不是。

題號 4-70(複選) 單題頁

管件火焰切割,可用作燃燒氣體者為

  • (A) 乙炔
  • (B) 乙烯
  • (C) 一氧化碳
  • (D) 二氧化碳

正確答案:AB

詳解:管件火焰切割燃料氣體有乙炔、乙烯,不用不可燃的二氧化碳。

題號 4-71(複選) 單題頁

有關氧乙炔火焰切割作業,會產生上緣熔蝕的原因為何?

  • (A) 火口號碼太大
  • (B) 火口號碼太小
  • (C) 切割運行速度太慢
  • (D) 切割運行速度太快

正確答案:AC

詳解:上緣熔蝕原因是火口號碼太大或切割速度太慢。

題號 4-72(複選) 單題頁

小管徑鋼管(1”)彎曲,可以採用何種正確方式?

  • (A) 填砂夯實加熱
  • (B) 手動油壓彎管機
  • (C) 徒手冷彎
  • (D) 敲打捶擊

正確答案:AB

詳解:1吋小管彎曲可用填砂加熱或手動油壓彎管機。

題號 4-73(複選) 單題頁

有關銅管之銀銲,下列何者正確?

  • (A) 須待銅管融化時再加入銀銲條
  • (B) 含銀2%、5%的銀銲條最常用於銲接銅管
  • (C) 其銲接設備除可使用傳統的氣銲設備(銲炬搭配氧、乙炔氣)外,也可使用乙炔燒銲槍(搭配乙炔氣)
  • (D) 其銲接溫度與軟鋼的銲接一樣

正確答案:BC

詳解:銅管銀銲常用含銀2%、5%銀銲條,可用氧乙炔或乙炔燒銲槍;銀銲溫度低於銅熔點。

題號 4-74(複選) 單題頁

有關對銲銲接之敘述,下列何者正確?

  • (A) 管壁厚度小於3mm,必須開V型槽
  • (B) 厚度相差在1.6mm以上時,必須將厚板多出尺寸磨倒角
  • (C) 管壁厚度大於3mm小於10mm時,必須開J型槽
  • (D) 管壁厚度大於10mm小於25mm時,必須開U型槽

正確答案:BD

詳解:厚度差1.6mm以上要磨倒角;10~25mm厚開U型槽。

題號 4-75(複選) 單題頁

有關一般管材變更之敘述,下列何者正確?

  • (A) 無縫鋼管取代有縫鋼管
  • (B) Type 316不銹鋼管可取代Type 304不銹鋼管
  • (C) Grade A管材可取代Grade B管材
  • (D) 合金鋼管取代無縫鋼管

正確答案:ABD

詳解:無縫管可取代有縫管;316不銹鋼可取代304;合金鋼管可取代無縫鋼管。

題號 4-76(複選) 單題頁

有關管材之敘述,下列何者正確?

  • (A) 無縫鋼管耐壓力較有縫鋼管大
  • (B) Grade A管壁厚度較Grade B大
  • (C) 合金鋼管配管其耐腐蝕性及耐壓性較碳鋼管高
  • (D) Type316不銹鋼管其耐腐蝕性較Type304佳

正確答案:ACD

詳解:無縫管耐壓較大;合金鋼耐蝕耐壓較高;316耐蝕優於304。

題號 4-77(複選) 單題頁

有關管之加工,下列何者正確?

  • (A) 合金鋼材料經熱彎後必須於熱處理爐內施行應力消除處理
  • (B) 管牙製作必須於該管線其他的加工程序完成後實施
  • (C) 碳鋼管熱彎溫度比合金鋼管高
  • (D) 鍍鋅鋼管對銲後應除去接頭部分之鋅層,並應注意銲接時之排氣情形

正確答案:AB

詳解:合金鋼熱彎後須熱處理消除應力;管牙最後製作。

題號 4-78(複選) 單題頁

有關管之預製,下列何者正確?

  • (A) 管之法蘭面或管端與管軸之垂直線,其傾斜偏位一般不得大於1.6mm
  • (B) 管線銲接前必須假安裝,假安裝一般以點銲為之
  • (C) 預製之管件銲接處一般需施以超音波檢查與X-RAY檢查
  • (D) 預製之牙口接合處應以塑膠布包覆保護

正確答案:ABD

詳解:管端傾斜偏位不得大於1.6mm,銲前先假安裝,牙口接合處須包覆保護。

管路裝配

題號 5-1 單題頁

有關鋼管的切斷方法,下列何者最不適當?

  • (A) 鋸切
  • (B) 鑿切
  • (C) 砂輪切割
  • (D) 切管器切割

正確答案:B

詳解:鋼管不宜鑿切,切口不平整易變形。

題號 5-2 單題頁

下列何種管以切管器切斷後,不須以鉸切修整管口?

  • (A) 鑄鐵管
  • (B) PVC管
  • (C) 鍍鋅鋼管
  • (D) PE被覆管

正確答案:A

詳解:依官方答案,鑄鐵管以切管器切斷後不需鉸切修整管口。

題號 5-3 單題頁

下列何者與配管支撐架無關?

  • (A) 管帽
  • (B) 本體支撐
  • (C) 耐震支撐
  • (D) U型螺栓

正確答案:A

詳解:管帽是管端封蓋,與支撐架無關。

題號 5-4 單題頁

水平容器配管,爬梯和平台是以容器的中心線超過多少呎以上需設置?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:水平容器中心線超過15呎須設爬梯與平台。

題號 5-5 單題頁

飲用水配管不可以使用下列何種管材?

  • (A) 塑膠管
  • (B) 黑鐵管
  • (C) 鑄鐵管
  • (D) 不銹鋼管

正確答案:B

詳解:黑鐵管易生鏽,水質受污染,不可作飲用水管。

題號 5-6 單題頁

為避免熱水管產紅銹水,宜使用

  • (A) 鍍鋅鋼管
  • (B) 不銹鋼管
  • (C) 黑鐵管
  • (D) PVC管

正確答案:B

詳解:熱水管易生紅銹水,使用不銹鋼管可避免。

題號 5-7 單題頁

下列何種材料不適用於熱水管路?

  • (A) 不銹鋼管
  • (B) 銅管
  • (C) 鉛管
  • (D) PVC管

正確答案:D

詳解:PVC管不耐高溫,不適用熱水管路。

題號 5-8 單題頁

進行大口徑塑膠管採用填砂彎管,應選用下列何種砂料?

  • (A) 潮濕的砂石
  • (B) 乾燥的砂石
  • (C) 潮濕的細砂
  • (D) 乾燥的細砂

正確答案:D

詳解:塑膠管填砂彎管用乾燥細砂,填充密實。

題號 5-9 單題頁

進行鉸紋作業時,通常使用下列何種油進行冷卻?

  • (A) 去漬油
  • (B) 切削油
  • (C) 煤油
  • (D) 柴油

正確答案:B

詳解:鉸紋作業用切削油冷卻潤滑。

題號 5-10 單題頁

為防止排水管路中之存水彎產生自發性虹吸作用,應裝設

  • (A) 洩壓閥
  • (B) 排水閥
  • (C) 通氣管
  • (D) 減壓閥

正確答案:C

詳解:設通氣管可平衡管內壓力,防止存水彎因虹吸而失去水封。

題號 5-11 單題頁

為防止蒸汽管線因水鎚而引起之破裂,常裝置

  • (A) 底閥
  • (B) 止回閥
  • (C) 排氣閥
  • (D) 洩壓閥

正確答案:D

詳解:蒸汽管水鎚用洩壓閥釋壓防破裂。

題號 5-12 單題頁

滲透液檢查法主要用以檢查銲道的哪一種狀況?

  • (A) 內部缺陷
  • (B) 表面缺陷
  • (C) 熔合情形
  • (D) 殘留應力

正確答案:B

詳解:滲透液檢查用於檢查銲道表面缺陷。

題號 5-13 單題頁

銲道金屬因受熱脹冷縮後,容易產生下列何種缺陷?

  • (A) 夾渣
  • (B) 銲蝕
  • (C) 變形
  • (D) 銲淚

正確答案:C

詳解:銲道受熱脹冷縮容易產生變形。

題號 5-14 單題頁

對接銲縫中,銲道根部間隙過大,容易形成下列何種缺陷?

  • (A) 滲透不足
  • (B) 燒穿
  • (C) 氣孔
  • (D) 夾渣

正確答案:B

詳解:根部間隙過大,易燒穿。

題號 5-15 單題頁

鋸切或銼削工作,有切削之作用之動作是

  • (A) 往復皆有
  • (B) 去時有
  • (C) 回時有
  • (D) 去時無回時有

正確答案:B

詳解:鋸切、銼削在推出(去時)才切削。

題號 5-16 單題頁

電銲作業中傷害皮膚的是

  • (A) 可見光
  • (B) 紅外線
  • (C) 紫外線
  • (D) X光線

正確答案:C

詳解:電銲弧光含紫外線,會灼傷皮膚與眼睛。

題號 5-17 單題頁

一般所謂5K-20之凸緣其中20表示

  • (A) 凸緣之重量
  • (B) 凸緣之外徑
  • (C) 凸緣所配之管徑
  • (D) 凸緣之材質

正確答案:C

詳解:20表示凸緣所配合的管徑(20A)。

題號 5-18 單題頁

切割過程中發生逆火時應先關掉

  • (A) 乙炔氣
  • (B) 高壓氧氣
  • (C) 低壓氧氧
  • (D) 高壓空氣

正確答案:B

詳解:逆火時先關高壓氧氣,切斷助燃來源。

題號 5-19 單題頁

管內之損失水頭與管長

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 無關係
  • (D) 平方成正比

正確答案:A

詳解:管內水頭損失與管長成正比。

題號 5-20 單題頁

使用蒸汽之管路,為防止管內生銹則應

  • (A) 鍍鋅
  • (B) 油漆
  • (C) 酸洗
  • (D) 塗防銹油

正確答案:C

詳解:蒸汽管內防鏽,應酸洗處理。

題號 5-21 單題頁

管內之流量與管內徑

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成反比
  • (D) 平方成正比

正確答案:D

詳解:流量Q=Av,面積與內徑平方成正比,故流量與內徑平方成正比。

題號 5-22 單題頁

管螺紋在直徑上的錐度為每吋

  • (A) 1/8
  • (B) 1/16
  • (C) 1/32
  • (D) 1/4

正確答案:B

詳解:管螺紋錐度為每吋直徑1/16吋。

題號 5-23 單題頁

管路系統內的安全閥,其釋放壓力通常設定為系統工作壓力的幾倍?

  • (A) 1.1~1.2
  • (B) 2~3
  • (C) 4~5
  • (D) 2.5~3.5

正確答案:A

詳解:安全閥設定釋放壓力為工作壓力的1.1~1.2倍。

題號 5-24 單題頁

管路中若要插入感溫器,感溫棒至少需插入管內長度多少%?

  • (A) 50
  • (B) 30
  • (C) 70
  • (D) 90

正確答案:C

詳解:依官方答案,感溫棒至少插入管內長度70%。

題號 5-25 單題頁

電銲條若潮濕,銲道上會產生下列何種現象?

  • (A) 有毒氣體
  • (B) 氣孔
  • (C) 銲蝕
  • (D) 銲疤

正確答案:B

詳解:電銲條潮濕,銲接時水氣變氣體,使銲道產生氣孔。

題號 5-26 單題頁

液體傳動的基本原理是

  • (A) 巴斯喀原理
  • (B) 阿基米德原理
  • (C) 慣性定理
  • (D) 虎克定理

正確答案:A

詳解:液體傳動依巴斯喀原理。

題號 5-27 單題頁

一鋼管內徑為100mm,每分鐘流過的水量為1414公升。若不計摩擦,則管內水之流速為多少公尺/秒?

  • (A) 0.3
  • (B) 3
  • (C) 30
  • (D) 300

正確答案:B

詳解:Q=1414L/min=0.02357m³/s,A=0.00785m²,v=Q/A=3m/s。

題號 5-28 單題頁

公制螺紋如M12x1,其中12表示

  • (A) 螺絲之長度
  • (B) 螺絲之直徑
  • (C) 螺絲之節矩
  • (D) 螺帽之直徑

正確答案:B

詳解:M12×1中,12為直徑12mm,1為節距。

題號 5-29 單題頁

有6公尺長之管路若以300公厘長之水平器測得其頭尾端之高度差為10公厘則該管二端高度差為多少公厘?

  • (A) 200
  • (B) 260
  • (C) 280
  • (D) 300

正確答案:A

詳解:6000÷300=20倍,10mm×20=200mm。

題號 5-30 單題頁

圓筒之受力有圓周方向及軸方向,其圓周方向受力為軸方向受力之

  • (A) 相等
  • (B) 2倍
  • (C) 1/2倍
  • (D) 3倍

正確答案:B

詳解:薄壁圓筒環向應力為軸向應力的2倍。

題號 5-31 單題頁

安裝管件時下列何者可將兩根管子拉攏在一起?

  • (A) 動力滑車
  • (B) 千斤頂
  • (C) 棘輪起重機
  • (D) 手搖絞盤

正確答案:D

詳解:依官方答案,手搖絞盤可將兩管拉攏。

題號 5-32 單題頁

配管支撐具有螺紋部分,若遭銲濺物損壞應

  • (A) 將銲濺物除去,將螺紋整修變細
  • (B) 去除銲濺物後用砂輪整修並塗漆
  • (C) 更換螺紋部分元件
  • (D) 整座配管支撐重新製裝

正確答案:C

詳解:支撐螺紋受銲濺損壞,應更換螺紋元件,不可整修變細影響強度。

題號 5-33 單題頁

下列何者可以限制除熱效應以外之內外力?

  • (A) 導管
  • (B) 拉條
  • (C) 撓性支架
  • (D) 剛性支架

正確答案:B

詳解:依官方答案,拉條可限制熱效應以外的內外力。

題號 5-34 單題頁

下列何者不是限制器?

  • (A) 管導
  • (B) 管錨
  • (C) 固定器
  • (D) 防振器

正確答案:D

詳解:管導、管錨、固定器屬限制器,防振器不是。

題號 5-35 單題頁

下列何種吊索最適用於塑膠管的吊裝用?

  • (A) 鋼絲索
  • (B) 鏈條
  • (C) 纖維索
  • (D) 鐵絲

正確答案:C

詳解:塑膠管吊裝用纖維索,不傷管面。

題號 5-36 單題頁

用以夾牢或轉動管子與管件,使用的工具為

  • (A) 管鉗
  • (B) 切管器
  • (C) 鉸牙器
  • (D) 鉗子

正確答案:A

詳解:夾牢或轉動管子與管件用管鉗。

題號 5-37 單題頁

銲道檢查瑕疵,其主要目的為檢查

  • (A) 材質變形量
  • (B) 銲接之缺陷
  • (C) 材質之壓力
  • (D) 材質之溫度

正確答案:B

詳解:銲道檢查的主要目的是檢查銲接的缺陷。

題號 5-38 單題頁

欲防止因地震、水錘或安全閥洩放時反作用力等衝擊之裝置為

  • (A) 防震器
  • (B) 緩衝器
  • (C) 固定器
  • (D) 彈性支座

正確答案:B

詳解:防止地震、水錘或安全閥洩放反作用力衝擊,用緩衝器。

題號 5-39 單題頁

外觀檢查為

  • (A) 最簡單方法
  • (B) 最難的方法
  • (C) 最耗時的方法
  • (D) 最差的方法

正確答案:A

詳解:外觀檢查是最簡單、最先進行的方法。

題號 5-40 單題頁

外觀檢查中,有關人員的能力要求為何?

  • (A) 任何有關人員必須具備能力
  • (B) 有關人員不須具備能力
  • (C) 僅要檢驗才具備有此能力
  • (D) 僅指導者才須具備能力

正確答案:A

詳解:外觀檢查,任何有關人員都須具備判斷能力。

題號 5-41 單題頁

止回閥安裝時,應特別注意下列哪一事項?

  • (A) 流體溫度
  • (B) 流體壓力
  • (C) 流體種類
  • (D) 流體流動方向

正確答案:D

詳解:止回閥有方向性,安裝要特別注意流體流動方向。

題號 5-42 單題頁

系統之排水閥應安裝於管路的何處?

  • (A) 最高位置
  • (B) 最低位置
  • (C) 最中間位置
  • (D) 任何位置皆可

正確答案:B

詳解:排水閥安裝於管路最低位置,才能排盡積水。

題號 5-43 單題頁

下列哪一項與鋼管鉸牙作業無關?

  • (A) 鉸牙器
  • (B) 管鉸刀
  • (C) 切削油
  • (D) 活動扳手

正確答案:D

詳解:鋼管鉸牙用鉸牙器、管鉸刀、切削油,活動扳手無關。

題號 5-44 單題頁

蒸汽安全閥之安裝,其噴出口面應在

  • (A) 密閉空間
  • (B) 人員通道處
  • (C) 任何處皆可
  • (D) 高空易擴散處

正確答案:D

詳解:蒸汽安全閥噴出口應朝高空易擴散處,以免傷人。

題號 5-45 單題頁

下列何者不是管線支撐在安裝後試壓前之檢查?

  • (A) 螺栓元件均應檢查是否有適當嚙合
  • (B) 滑動支撐的滑動面應無異物
  • (C) 臨時支撐是否已裝置
  • (D) 是否已全面保溫完成

正確答案:D

詳解:試壓前檢查支撐、螺栓、臨時支撐;保溫須在試壓後,不需全面保溫完成。

題號 5-46 單題頁

蒸汽管路不用鍍鋅鋼管的原因為何?

  • (A) 易生銹
  • (B) 不易鍍鋅
  • (C) 鍍鋅後高溫仍會將表面鍍鋅溶解
  • (D) 蒸汽管路不生銹

正確答案:C

詳解:鍍鋅層高溫下會溶解,所以蒸汽管不用鍍鋅鋼管。

題號 5-47 單題頁

現場系統測試其壓力為工作壓力之多少倍?

  • (A) 1.1~1.5
  • (B) 1.6~2.5
  • (C) 2.6~3
  • (D) 3.1~3.5

正確答案:A

詳解:依官方答案,現場系統測試壓力為工作壓力的1.1~1.5倍。

題號 5-48 單題頁

鋼管於螺紋接合時,應使用工具為

  • (A) 管鉗
  • (B) 活動扳手
  • (C) 開口扳手
  • (D) 梅花扳手

正確答案:A

詳解:鋼管螺紋接合用管鉗施力。

題號 5-49 單題頁

NPT管子鉸牙後其螺紋錐度為

  • (A) 1/100
  • (B) 1/50
  • (C) 1/32
  • (D) 1/16

正確答案:D

詳解:NPT管螺紋錐度為1/16。

題號 5-50 單題頁

美國標準管螺紋角度為多少度?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 70

正確答案:C

詳解:美國標準管螺紋角度為60°。

題號 5-51 單題頁

包紮在鋼管螺紋上,防止接頭洩漏的薄膠帶稱為

  • (A) 止洩帶
  • (B) 膠合劑
  • (C) 螺栓
  • (D) 密合墊

正確答案:A

詳解:包在螺紋上防洩漏的薄膠帶稱為止洩帶。

題號 5-52 單題頁

下列何者不是蒸汽管線之保溫材?

  • (A) 岩棉
  • (B) 發泡PU
  • (C) 矽酸鈣
  • (D) 鋁箔

正確答案:B

詳解:蒸汽管保溫材要耐高溫,發泡PU耐溫低,不適用。

題號 5-53 單題頁

測量管壁厚度是用游標卡尺或分厘卡測管壁之幾處厚度?

  • (A) 任何一處
  • (B) 180度上下兩處
  • (C) 分別以120度測三處
  • (D) 分別以90度測四處

正確答案:D

詳解:測管壁厚度要分別以90°測四處,取平均。

題號 5-54 單題頁

凸緣與管端結合時,其凸緣面與管口間距(以管厚t計)為下列何者?

  • (A) t+1.6mm
  • (B) t+5mm
  • (C) t+10mm
  • (D) t+16mm

正確答案:A

詳解:依官方答案,凸緣面與管口間距為管厚t+1.6mm。

題號 5-55 單題頁

凸緣與管端結合時其插入容許斜度,其傾斜角為多少度?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:A

詳解:依官方答案,凸緣與管端結合傾斜角容許0.5°。

題號 5-56 單題頁

製作彎管時會產生

  • (A) 外側壓擠,內側拉伸
  • (B) 外側拉伸,內側壓擠
  • (C) 內外皆壓擠
  • (D) 內外側皆拉伸

正確答案:B

詳解:彎管時外側受拉伸,內側受壓擠。

題號 5-57 單題頁

製作彎管時因壓擠會產生凹凸現象,其凹凸不能大於其管外徑的多少%?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 10

正確答案:A

詳解:彎管凹凸不得大於管外徑的2%,依官方答案。

題號 5-58 單題頁

管壁厚度的最大容許誤差為標準厚度多少%?

  • (A) 5~10
  • (B) 11~20
  • (C) 21~25
  • (D) 26~30

正確答案:B

詳解:依官方答案,管壁厚度最大容許誤差為標準厚度的11~20%。

題號 5-59 單題頁

支管插接主管時若管徑為50A以上,則接裝角度最小為多少度?

  • (A) 15
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:支管插接主管,管徑50A以上時,接裝角度最小為45°。

題號 5-60 單題頁

兩管對接時,管中心線容許誤差,若管徑為65A時,其容許誤差為多少mm?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:A

詳解:依官方答案,65A管對接中心線容許誤差2mm。

題號 5-61 單題頁

水平容器使用馬鞍座通常安裝在離容器端點的幾%位置?

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:馬鞍座安裝在離容器端點約15%處。

題號 5-62 單題頁

一大氣壓相當於多少呎水柱高?

  • (A) 7.5
  • (B) 10.3
  • (C) 28.9
  • (D) 33.9

正確答案:D

詳解:1大氣壓相當於約33.9呎(10.3m)水柱。

題號 5-63(複選) 單題頁

下列何者是一種使上流側高壓,另一側變為某一定低壓的流出,且同時具防止逆流功能的裝置?

  • (A) 制水閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 釋壓閥
  • (D) 壓力控制閥

正確答案:BD

詳解:減壓閥及壓力控制閥可使下游維持低壓,並有防止逆流功能。

題號 5-64(複選) 單題頁

並排管路配置時,給水管與污水管應呈

  • (A) 對角方式配置
  • (B) 任何方式配置皆可
  • (C) 污水管在上、給水管在下
  • (D) 污水管在下、給水管在上

正確答案:AD

詳解:並排管路,給水管在上、污水管在下,防污染,且可呈對角配置。

題號 5-65(複選) 單題頁

於管線上安裝凸緣接頭(Flange),其缺點為

  • (A) 易洩漏
  • (B) 易拆
  • (C) 不易拆
  • (D) 產生擾流

正確答案:ACD

詳解:凸緣接頭缺點是易洩漏、不易拆,且產生擾流。

題號 5-66(複選) 單題頁

管線貫穿部應考慮建築物之防震,儘量使用何種接頭?

  • (A) 有伸縮性接頭
  • (B) 可撓性接頭
  • (C) 固定接頭
  • (D) 防滑接頭

正確答案:AB

詳解:管線貫穿建物處應使用有伸縮性及可撓性的接頭,吸收地震位移。

題號 5-67(複選) 單題頁

安全閥安裝位置應於

  • (A) 最高處
  • (B) 人員通道處
  • (C) 密閉空間
  • (D) 人員稀少走動處

正確答案:AD

詳解:安全閥安裝於最高處、人員稀少走動處,噴出較安全。

題號 5-68(複選) 單題頁

鋼管管路系統常以何種配件裝置,易於拆裝或更新?

  • (A) 由令
  • (B) 凸緣接合
  • (C) 電銲
  • (D) 銀銲

正確答案:AB

詳解:由令與凸緣接合易於拆裝或更新。

題號 5-69(複選) 單題頁

管線系統為了防止因熱脹冷縮而產生位移,有哪些保護裝置?

  • (A) 迴管
  • (B) 安全閥
  • (C) 壓力釋放閥
  • (D) 伸縮接頭

正確答案:AD

詳解:防熱脹冷縮位移,用迴管與伸縮接頭。

題號 5-70(複選) 單題頁

管線系統裝設假管(DUMMY)的主要作用有哪些?

  • (A) 美觀
  • (B) 支撐
  • (C) 荷重
  • (D) 防滑

正確答案:BC

詳解:假管(DUMMY)用來支撐並承載荷重。

題號 5-71(複選) 單題頁

測量凸緣接頭螺栓孔是否水平或垂直,可以使用哪些工具?

  • (A) 凸緣角尺
  • (B) 角尺
  • (C) 鉛錘
  • (D) 水平尺

正確答案:CD

詳解:測凸緣螺栓孔水平或垂直,用鉛錘或水平尺。

題號 5-72(複選) 單題頁

蒸汽溜水器(Steam Trap)的選用取決於哪些因素?

  • (A) 重量
  • (B) 蒸汽壓力
  • (C) 溫度
  • (D) 凝結水量

正確答案:BCD

詳解:溜水器選用看蒸汽壓力、溫度、凝結水量。

題號 5-73(複選) 單題頁

有關管之裝配,下列何者錯誤?

  • (A) 管線裝配時若有需要可先施作假安裝
  • (B) 預製管段,現場組裝時可直接銲接組裝
  • (C) 現場組裝時,配管完成後必須進行管路支撐作業
  • (D) 現場組裝最後檢查完成後,必須先實施管內吹放後可以進行試壓

正確答案:BC

詳解:預製管段現場組裝不可直接銲,須先假安裝;配管完成後須先支撐作業。

題號 5-74(複選) 單題頁

下列何種管件之接合可使用套銲銲接之接合(Socket Welding Type)?

  • (A) Pipe To Flange
  • (B) Pipe To Fitting
  • (C) Pipe To Pipe
  • (D) Pipe To Elbow

正確答案:ABD

詳解:套銲接合可用於管與凸緣、管與管件、管與彎頭等。

題號 5-75(複選) 單題頁

有關管之切割,下列何者正確?

  • (A) 碳鋼管之切割,可以用火焰切割法、電弧切割法或鋸切法
  • (B) 不銹鋼管之切割,只能用鋸切法或電離氣切割法
  • (C) 合金鋼管之切割,最適宜使用火焰切割法,以免破壞合金鋼性質
  • (D) 碳鋼管之斜口切割,可以用斜口機或類似的機械切割

正確答案:ABD

詳解:碳鋼可用火焰、電弧或鋸切;不銹鋼只用鋸切或電離氣切割;斜口可用斜口機。

題號 5-76(複選) 單題頁

使用千斤頂調整管路坡度時,下列何者正確?

  • (A) 應作適當之臨時支撐,以防止千斤頂之油封失效
  • (B) 不須在意千斤頂頂端鬆動
  • (C) 不須在意千斤頂底部鬆動
  • (D) 應注意管路重量是否過重,以免傷及在管底下之施工人員

正確答案:AD

詳解:用千斤頂要作臨時支撐,防油封失效,並注意重量,避免傷到下方人員。

題號 5-77(複選) 單題頁

下列敘述何者是彎管的優點?

  • (A) 減少製造費用
  • (B) 增加擾流及阻力
  • (C) 提供各種不同的彎曲半徑
  • (D) 允許流體以更高速度通過

正確答案:ACD

詳解:彎管減少製造費用,提供各種彎曲半徑,並允許更高流速。

管路接合

題號 6-1 單題頁

由於惰性氣體具有極其優良之特性,非常適用於何種管路組合連接?

  • (A) 低碳鋼管
  • (B) 中碳鋼管
  • (C) 高碳鋼管
  • (D) 非鐵金屬管

正確答案:D

詳解:惰性氣體保護,非常適用非鐵金屬管(如鋁、銅)的連接。

題號 6-2 單題頁

按照CNS標準切割的氧氣純度A級須在多少%以上?

  • (A) 75
  • (B) 85
  • (C) 95
  • (D) 99.5

正確答案:D

詳解:CNS規定A級氧氣純度須在99.5%以上。

題號 6-3 單題頁

乙炔氣與下列何種金屬長期接觸,容易產生爆炸性的化合物?

  • (A) 銅
  • (B) 鋼
  • (C) 鐵
  • (D) 鎳

正確答案:A

詳解:乙炔與銅長期接觸,會產生易爆的乙炔銅。

題號 6-4 單題頁

下列何種管路系統應從供給主管的管底分出支管?

  • (A) 蒸汽
  • (B) 空氣
  • (C) 氮氣
  • (D) 冷凝水

正確答案:D

詳解:冷凝水系統應從供給主管底部分出支管,使凝結水順利流出。

題號 6-5 單題頁

凸緣接頭A螺栓孔在左上方處,B螺栓在左下方處,C螺栓孔在右上方處,D螺栓孔在右下方處排列位置固定點銲,此時D螺栓孔與水平管軸線成多少度?

  • (A) 30
  • (B) 45
  • (C) 60
  • (D) 90

正確答案:B

詳解:四孔分居四角,D孔與水平管軸線成45°。

題號 6-6 單題頁

利用鎢電極和以氬氣為保護氣體的是

  • (A) M.I.G
  • (B) C.I.G
  • (C) T.I.G
  • (D) B.I.G

正確答案:C

詳解:以鎢電極及氬氣為保護氣體的是T.I.G(氬銲)。

題號 6-7 單題頁

維護保養低壓毒性氣體之管線時,應於設備的哪一處設置水封閥,以確保施工安全?

  • (A) 上游
  • (B) 中游
  • (C) 下游
  • (D) 任何位置

正確答案:A

詳解:低壓毒性氣體管線維保,應於設備上游設水封閥,隔絕氣體。

題號 6-8 單題頁

1馬力約等於

  • (A) 746kg.m/sec
  • (B) 750kg.m/sec
  • (C) 75kg.m/sec
  • (D) 75kg.㎝/sec

正確答案:C

詳解:1馬力約等於75kg·m/sec。

題號 6-9 單題頁

鋼管銲接電流太強時,容易產生下列何種狀況?

  • (A) 銲眼
  • (B) 滲透不足
  • (C) 銲蝕
  • (D) 夾渣

正確答案:C

詳解:銲接電流太強,容易產生銲蝕(咬邊)。

題號 6-10 單題頁

管線試壓及清管完成後,才可安裝下列何種閥件?

  • (A) 閘閥
  • (B) 球閥
  • (C) 控制閥
  • (D) 逆止閥

正確答案:C

詳解:控制閥精密易損壞,須待試壓及清管完成後才安裝。

題號 6-11 單題頁

如下圖所示,已知一邊長為200,求斜邊(C)段長度應為下列何者?

第 6-11 題附圖
  • (A) 200×(1/1.732)
  • (B) 200×(2/1.732)
  • (C) 200×1.732
  • (D) 200×(1/2)

正確答案:B

詳解:依圖,斜邊C=200×(2/1.732),即30-60-90°三角形關係。

題號 6-12 單題頁

氧乙炔切割器,火嘴號碼代表意義是

  • (A) 切割厚度
  • (B) 每分鐘乙炔氣流量(公升)
  • (C) 每小時乙炔氣流量(公升)
  • (D) 每小時氧氣流量(公升)

正確答案:A

詳解:火嘴號碼代表可切割的厚度。

題號 6-13 單題頁

鋼管4.5mm厚度,電銲對接組合時,接頭處應

  • (A) 祇留間隙
  • (B) 需開V型槽
  • (C) 不留間隙
  • (D) 需開X型槽

正確答案:B

詳解:4.5mm厚鋼管對接,需開V型槽,才能銲透。

題號 6-14 單題頁

電銲機輸入端的電源電壓比輸出端的銲接電壓

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:電銲機降壓大電流,輸入電壓比輸出銲接電壓高。

題號 6-15 單題頁

管彎曲半徑為6cm,其圓心角為30度,則所對之弧長為多少cm?

  • (A) 180
  • (B) 90
  • (C) 6π
  • (D) π

正確答案:D

詳解:弧長=2π×6×30/360=π cm。

題號 6-16 單題頁

下列何者不是造成氧乙炔設備逆流或逆火的原因?

  • (A) 吹管之性能不良
  • (B) 火口鎖緊螺絲鬆開
  • (C) 作業中氧氣用完
  • (D) 火口過熱

正確答案:C

詳解:氧氣用完不是逆火原因;吹管不良、火口鬆動、過熱才會。

題號 6-17 單題頁

管口電銲時電弧的正確長度為

  • (A) 與銲條芯線直徑相同
  • (B) 銲條直徑的二倍
  • (C) 銲條直徑的三倍
  • (D) 距母材愈長愈好

正確答案:A

詳解:電弧長度與銲條芯線直徑相同最適宜。

題號 6-18 單題頁

銲接時產生之銲渣,其主要作用為何?

  • (A) 有加速冷卻作用
  • (B) 有保溫及防止氧化作用
  • (C) 對銲道無影響
  • (D) 有防銹作用不可除去

正確答案:B

詳解:銲渣覆蓋銲道,保溫並防止氧化。

題號 6-19 單題頁

有關造成銲淚成因之敘述,下列何者較不可能?

  • (A) 銲條太大
  • (B) 銲條角度不當
  • (C) 織動動作不當
  • (D) 移動速率太快

正確答案:A

詳解:銲淚常由銲條角度、織動、速度不當造成;銲條太大較不可能。

題號 6-20 單題頁

游標高度規除了可測量管件高度外,還可用於

  • (A) 測量錐度
  • (B) 測量角度
  • (C) 測量孔徑
  • (D) 劃線

正確答案:D

詳解:游標高度規可劃線。

題號 6-21 單題頁

夾持50A鋼管於鑽床上鑽孔,宜選用

  • (A) C形夾及角板
  • (B) V形枕及壓板
  • (C) 夾鉗
  • (D) 平行夾

正確答案:B

詳解:夾持50A鋼管鑽孔,用V形枕及壓板穩固。

題號 6-22 單題頁

管路之永久接頭的接合方式為

  • (A) 螺紋接合
  • (B) 凸緣接合
  • (C) 銲接
  • (D) 鉚接

正確答案:C

詳解:永久接頭指銲接,不可拆。

題號 6-23 單題頁

下列敘述何者錯誤?

  • (A) 吊管件時之重心應在吊鉤正下方
  • (B) 起吊時應注意管件是否滑脫
  • (C) 吊索之張角越大越好
  • (D) 吊掛管件應估計重量

正確答案:C

題號 6-24 單題頁

銲接時熔著金屬中因氣體不及逸出而在金屬形成的缺陷稱為

  • (A) 溶池
  • (B) 銲蝕
  • (C) 夾渣
  • (D) 氣孔

正確答案:D

詳解:氣體來不及逸出而殘留在金屬中,形成氣孔。

題號 6-25 單題頁

銲接前先預熱,銲接後保溫主要目的係防止

  • (A) 變形
  • (B) 收縮
  • (C) 產生氣孔
  • (D) 硬化龜裂

正確答案:D

詳解:預熱與保溫主要為防止硬化龜裂。

題號 6-26 單題頁

鋼管銲接後銲口施以適當後熱,可使銲道

  • (A) 內應力減少
  • (B) 硬度增加
  • (C) 韌性減少
  • (D) 延性減少

正確答案:A

詳解:銲口後熱可減少內應力。

題號 6-27 單題頁

一般碳鋼管之銲後熱處理的溫度為多少℃?

  • (A) 500~600
  • (B) 600~650
  • (C) 650~700
  • (D) 700~750

正確答案:B

詳解:碳鋼管銲後熱處理溫度約600~650℃。

題號 6-28 單題頁

管件施銲後,母材與銲道周圍,因受熱收縮而未消失之力稱為

  • (A) 剪應力
  • (B) 殘留應力
  • (C) 拉應力
  • (D) 壓縮應力

正確答案:B

詳解:銲後因受熱收縮而殘留的力稱為殘留應力。

題號 6-29 單題頁

使用氧乙炔切割時,下列何者為正確的氣體混合比例?

  • (A) 氧氣量和乙炔量各半
  • (B) 氧氣量少於乙炔量
  • (C) 乙炔量少於氧氣量
  • (D) 乙炔量與氧氣量兩者可以任意比例混合

正確答案:C

詳解:切割時乙炔量少於氧氣量。

題號 6-30 單題頁

管件經切割、彎曲、組合及電銲後會發生變形,因此必須施以下列何種措施?

  • (A) 折曲
  • (B) 矯正
  • (C) 加熱
  • (D) 冷彎

正確答案:B

詳解:管件經加工與銲接後會變形,須施以矯正。

題號 6-31 單題頁

合金鋼管(0.5%<Cr≦2%),其厚度超過多少mm時,銲道必須做熱處理?

  • (A) 10
  • (B) 11
  • (C) 12
  • (D) 13

正確答案:D

詳解:合金鋼管(0.5%<Cr≦2%)厚度超過13mm,銲道須熱處理。

題號 6-32 單題頁

依ASME B31.3規定,水壓試驗達到試壓值時,須至少持壓多少分鐘?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依ASME B31.3,水壓試驗達試驗壓力須持壓至少10分鐘。

題號 6-33 單題頁

當管線執行100 PSI氣壓試驗時,初次銲道檢查應在何壓力下進行,之後再逐步提升至100 PSI?

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 25
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:100psi氣壓試驗,初次銲道檢查在25psi進行,再逐步升壓。

題號 6-34 單題頁

當管線執行40 PSI氣壓試驗時,初次銲道檢查應在多少壓力下進行,之後再逐步提升至40 PSI?

  • (A) 20
  • (B) 25
  • (C) 35
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:依官方答案,40psi氣壓試驗初次檢查在20psi進行。

題號 6-35 單題頁

依ASME B31.3規定,經非破壞檢驗(R.T)發現一銲口有缺陷時,對此銲工所完成的銲口須再加抽幾個銲口?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依ASME B31.3,檢驗發現銲口有缺陷,該銲工須再加抽2個銲口檢驗。

題號 6-36 單題頁

依ASME B31.3,一組法蘭鎖緊之前,上下螺栓孔的最大偏差量為多少mm?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:依ASME B31.3,法蘭鎖緊前上下螺栓孔最大偏差為3mm。

題號 6-37 單題頁

依ASME B31.3規定,當外徑為D之管子(此管日後承受內壓時)進行冷彎或熱彎時,其最大偏平量不得超過D的多少百分比?

  • (A) 8
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 11

正確答案:A

詳解:承受內壓的管冷彎或熱彎,最大偏平量不得超過外徑D的8%。

題號 6-38 單題頁

依ASME B31.3規定,當外徑為D之管子(此管日後承受外壓時)進行冷彎或熱彎時,其最大扁平量不得超過D的多少百分比?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 7
  • (D) 9

正確答案:A

詳解:承受外壓的管彎曲,最大扁平量不得超過外徑D的3%。

題號 6-39 單題頁

碳鋼管(Carbon Steel)管厚超過多少mm時,銲道必須進行銲後熱處理?

  • (A) 17
  • (B) 18
  • (C) 19
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:碳鋼管管厚超過19mm時,銲道須進行銲後熱處理。

題號 6-40 單題頁

如下圖所示,依ASME B31.3規定,插管時支管內壁與母管開孔外緣的最偏差量為多少mm?

第 6-40 題附圖
  • (A) 3.2
  • (B) 0.5
  • (C) 4.5
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:依圖與ASME B31.3,支管內壁與母管開孔外緣最大偏差為3.2mm。

題號 6-41 單題頁

如下圖所示,依ASME B31.3規定,插管時支管內壁與母管開孔外緣的最偏差量為多少mm?

第 6-41 題附圖
  • (A) 2.5
  • (B) 3.0
  • (C) 3.2
  • (D) 3.5

正確答案:A

詳解:依圖與ASME B31.3,此偏差量最大為2.5mm。

題號 6-42 單題頁

依ASME B31.3規定,銲蝕(Undercut)深度不得超過多少mm?

  • (A) 0.5
  • (B) 0.7
  • (C) 1
  • (D) 1.5

正確答案:C

詳解:依ASME B31.3,銲蝕(Undercut)深度不得超過1mm。

題號 6-43 單題頁

如下圖所示,在轉機出口處須銲接,請問電銲機地線夾在哪一點最適當?

第 6-43 題附圖
  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:D

詳解:電銲機地線應夾在靠近銲接處的工作物上,依圖選點四。

題號 6-44 單題頁

如下圖所示,依ASME B31.1規定,管壁厚、薄相差多少mm以上時,較厚之管壁需整修?

第 6-44 題附圖
  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:D

詳解:依ASME B31.1,管壁厚薄相差超過2mm,較厚管壁需整修。

題號 6-45 單題頁

如下圖所示,依ASME B31.1規定,當管壁厚薄不一時,修整後管壁的傾斜角度最大不得超過多少度?

第 6-45 題附圖
  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:依ASME B31.1,修整後管壁傾斜角度最大30°。

題號 6-46 單題頁

下列何者不能連同管線做水壓試驗?

  • (A) 閘閥
  • (B) 球閥
  • (C) 蝶閥
  • (D) 安全閥

正確答案:D

詳解:安全閥有設定壓力,水壓試驗不可連同管線一起試,須拆下或隔離。

題號 6-47 單題頁

如下圖所示,當管厚為4mm時,兩銲道邊緣之間的距離(x)至少應保持多少mm以上?

第 6-47 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 16
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:管厚4mm時,依圖兩銲道邊緣距離至少25mm。

題號 6-48 單題頁

如下圖所示,當管厚為10mm時,兩銲道邊緣之間的距離(x)至少應保持多少mm以上?

第 6-48 題附圖
  • (A) 25
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:管厚10mm時,依圖兩銲道邊緣距離至少40mm。

題號 6-49 單題頁

下圖為套銲銲接凸緣(Socket Welding Flange),銲接前管端與凸緣之間的間隙(x)應保持多少mm?

第 6-49 題附圖
  • (A) 0.8
  • (B) 1.6
  • (C) 2.4
  • (D) 3.2

正確答案:B

詳解:套銲凸緣銲前管端與凸緣間留1.6mm間隙,供熱膨脹。

題號 6-50 單題頁

下圖為滑入式銲接凸緣(Slip-on Welding Flange),當管厚為8mm時,則其填角銲的角長(x)應為多少mm?

第 6-50 題附圖
  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:滑入式凸緣填角銲腳長一般取管壁厚,8mm厚時取6mm,依官方答案。

題號 6-51 單題頁

如下圖所示,支管與母管的銲根間隙(g)應保持多少mm?

第 6-51 題附圖
  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 依WPS規定

正確答案:D

詳解:支管與母管銲根間隙依銲接程序規範(WPS)規定。

題號 6-52 單題頁

下圖為20孔之凸緣,當鎖螺栓的順序為1→2→3→4→□→……,請問方格內應選擇第幾號的螺栓?

第 6-52 題附圖
  • (A) 7
  • (B) 8
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:20孔凸緣採對角交叉鎖緊,依序1→2→3→4→7→…。

題號 6-53 單題頁

下列何者不屬於NDT(非破壞檢驗)?

  • (A) R.T
  • (B) P.T
  • (C) M.T
  • (D) 氣密試驗

正確答案:D

詳解:氣密試驗屬壓力試驗,不是非破壞檢驗(RT、PT、MT為NDT)。

題號 6-54 單題頁

P.T(液滲檢驗)的主要步驟為

  • (A) 清潔→滲液→擦拭→顯像劑
  • (B) 滲液→清潔→擦拭→顯像劑
  • (C) 顯像劑→清潔→擦拭→滲液
  • (D) 擦拭→顯像劑→滲液→清潔

正確答案:A

詳解:液滲檢驗步驟:清潔→滲液→擦拭→顯像劑。

題號 6-55 單題頁

下列非破壞檢驗,何者無法應用在不銹鋼管?

  • (A) R.T
  • (B) M.T
  • (C) P.T
  • (D) U.T

正確答案:B

詳解:不銹鋼(沃斯田鐵)無磁性,無法用磁粒檢驗(M.T)。

題號 6-56 單題頁

下列何者在安裝時,不須注意它的方向性?

  • (A) 閘閥
  • (B) 球型閥(Globe valve)
  • (C) 安全閥
  • (D) 止回閥

正確答案:A

詳解:閘閥流道對稱,安裝不須注意方向;球型閥、安全閥、止回閥有方向性。

題號 6-57 單題頁

水壓試驗不只是測試銲道是否洩漏,而且還在測試銲接後母材的

  • (A) 硬度
  • (B) 強度
  • (C) 撓性
  • (D) 可用性

正確答案:B

詳解:水壓試驗不僅測洩漏,也測試銲接後母材的強度。

題號 6-58 單題頁

水壓試驗時,蝶閥(Butterfly valve)必須保持

  • (A) 半開
  • (B) 全關
  • (C) 四分之三的開度
  • (D) 全開

正確答案:D

詳解:水壓試驗時蝶閥須全開,使閥板兩側受壓、不損壞。

題號 6-59 單題頁

當使用DCRP的氬銲機時,表示

  • (A) 銲件接負極,且可銲較厚的材料
  • (B) 銲件接正極,且可銲較薄的材料
  • (C) 銲件接負極,且可銲較薄的材料
  • (D) 銲件接正極,且可銲較厚的材料

正確答案:C

詳解:DCRP氬銲機,銲件接負極,適合較薄材料,依官方答案。

題號 6-60 單題頁

公稱尺寸3吋的管子,其實際外徑為多少吋?

  • (A) 3
  • (B) 3.1
  • (C) 3.2
  • (D) 3.5

正確答案:D

詳解:公稱3吋管的實際外徑為3.5吋。

題號 6-61(複選) 單題頁

下列何者為選擇密合墊時應考慮的因素?

  • (A) 溫度
  • (B) 流速
  • (C) 壓力
  • (D) 凸緣面

正確答案:ACD

詳解:選密合墊須考慮溫度、壓力、凸緣面。

題號 6-62(複選) 單題頁

有關配管凸緣接合之敘述,下列何者正確?

  • (A) 凸緣鎖緊時須分數次對稱均勻施力
  • (B) 有特殊內襯管線(LINING PIPE)及設備,應使用扭力扳手施工
  • (C) 使用扭力扳手時第一階段鎖螺栓順序時,其力矩須達規定扭力之75%,第二階段鎖螺栓順序時,以100%規定扭力值完成
  • (D) 凸緣面及密合墊圈需擦拭如黃油之類的氣密塗料

正確答案:ABC

詳解:凸緣鎖緊分數次對稱施力,特殊內襯管用扭力扳手,分75%與100%兩階段。

題號 6-63(複選) 單題頁

在管路系統中,流孔凸緣的主要用途為何?

  • (A) 測量流量
  • (B) 防止密合墊腐蝕
  • (C) 封閉流體
  • (D) 控制流體流量

正確答案:AD

詳解:流孔凸緣用來測量流量或限流控制流量。

題號 6-64(複選) 單題頁

塑膠管與塑膠管之連接,宜採用何種方式?

  • (A) 錫銲接合
  • (B) 冷接合
  • (C) 電銲接合
  • (D) 膠合劑接合

正確答案:BD

詳解:塑膠管與塑膠管連接宜用冷接合與膠合劑。

題號 6-65(複選) 單題頁

有關管線安裝之敘述,下列何者正確?

  • (A) 地面管線安裝時,需使用水平尺、水平儀或經緯儀以測定其水平與垂直
  • (B) 兩凸緣面之對準度其尺寸容許規定誤差
  • (C) 所有碳鋼或合金鋼螺栓在安裝時不可擦上防繡塗料,避免其鎖緊度
  • (D) 過濾器上的濾網務必記得放上,以免影響壓力試驗

正確答案:AB

詳解:地面管線安裝用水平儀測定水平垂直;兩凸緣面對準度有容許誤差。

題號 6-66(複選) 單題頁

下列何者為塑膠管的缺點?

  • (A) 易脆裂
  • (B) 易加工
  • (C) 抗壓強度低
  • (D) 耐酸鹼腐蝕

正確答案:AC

詳解:塑膠管缺點是易脆裂、抗壓強度低。

題號 6-67(複選) 單題頁

下列何者為造成管線與機械發生震動的原因?

  • (A) 流體的不規則流動所促成
  • (B) 旋轉機械失衡而促成的機械性震動
  • (C) 水錘所促成
  • (D) 流體的流量太小

正確答案:ABC

詳解:管線震動原因有流體不規則流動、旋轉機械失衡與水錘。

題號 6-68(複選) 單題頁

大口徑鋼管須作小角度彎曲時,常以斜切對接方式,主要原因為

  • (A) 總流量影響小
  • (B) 市場上不易買到規格品
  • (C) 美觀
  • (D) 節約

正確答案:AB

詳解:大口徑鋼管小角度彎曲採斜切對接,因對流量影響小、規格品難買。

題號 6-69(複選) 單題頁

鋼管機器鉸牙作業時,下列何者為正確的施工方式?

  • (A) 1/2"-3/4"管牙、同一模組
  • (B) 1"-2"管牙、同一模組
  • (C) 2 1/2" -4"管牙、同一模組
  • (D) 公制管牙與美制管牙、同一模組

正確答案:ABC

詳解:機器鉸牙時,1/2~3/4吋、1~2吋、2½~4吋各用同一模組,公制與美制不同模組。

題號 6-70(複選) 單題頁

管件接合時,為了盡可能不影響使用端用水量忽大忽小,應選用下列何種配件?

  • (A) 十字通
  • (B) 減壓閥
  • (C) 穩壓閥
  • (D) 變徑管

正確答案:BCD

詳解:用減壓閥、穩壓閥、變徑管可減少用水量忽大忽小的影響。

題號 6-71(複選) 單題頁

有關配管系統上安全閥設計,下列何者正確?

  • (A) 應裝設於人員不易到達的位置,以策安全
  • (B) 洩放於封閉系統的安全閥,應裝設洩液收集管
  • (C) 安全閥前端應加裝閥類,平常使用時應關閉為原則
  • (D) 洩放於大氣的安全閥,其洩放管尾端高度應距離操作平台2.5公尺以上,以防施工人員受傷

正確答案:BD

詳解:安全閥洩放於封閉系統應設洩液收集管;洩放大氣者洩放管尾端高度應在操作平台2.5公尺以上。

題號 6-72(複選) 單題頁

有關控制閥組之敘述,下列何者正確?

  • (A) 控制閥組盡量應裝設於地面或操作平台上
  • (B) 控制液位之控制閥組應裝設於能看到液位控制器的位置
  • (C) 通常流孔凸緣(Orifice Runs)應設置於管路水平配置位置
  • (D) 測溫儀器(Temperature Instrument)應設置於人員不能到達之位置,以免遭到非相關人員隨意操控產生危險

正確答案:ABC

詳解:控制閥組宜裝於地面或平台;液位控制閥組裝在能看到液位控制器處;流孔凸緣設於水平段。

題號 6-73(複選) 單題頁

有關蒸汽溜水器(Steam Traps)之敘述,下列何者正確?

  • (A) 應裝設於蒸汽配管的低點
  • (B) 應裝設於蒸汽配管的死角(Dead End)
  • (C) 安裝蒸汽溜水器(Steam Traps)之主要目的是為排除蒸汽管線內的凝結水
  • (D) 它常安裝於很長的蒸汽管線之最高點,以防施工人員燙傷

正確答案:ABC

詳解:蒸汽溜水器裝於低點與死角,用來排除凝結水。

題號 6-74(複選) 單題頁

有關管路現場組裝時之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 預製之管件應先施以管內清潔
  • (B) 管線支撐一般在管件銲接後實施,以防止焊接變形
  • (C) 管線清洗後才可以實施壓力試驗
  • (D) 施作管線支撐後必須施以油漆塗裝後再做壓力試驗

正確答案:BCD

詳解:管線支撐不宜銲接後再做;壓力試驗前不需先油漆;清洗順序亦有誤,故BCD錯。

題號 6-75(複選) 單題頁

有關新舊管之連接,下列何者正確?

  • (A) 確定舊管管徑、管材、控制閥是否關閉
  • (B) 必須徹底排除舊管中之流體,必要時應先洗管後才施工
  • (C) 不必防止泥沙或異物流入管中
  • (D) 不需加以考慮新舊管,直接施工接合以不洩漏為原則

正確答案:AB

詳解:新舊管連接要確認舊管管徑、管材、閥已關閉,並排除舊管流體。

管路固定

題號 7-1 單題頁

管路吊支架之裝設位置是否正確,須依工程圖說檢查其座標位置、高程及

  • (A) 支撐軸向
  • (B) 管件重量
  • (C) 管徑大小
  • (D) 管閥類別

正確答案:A

詳解:吊支架安裝須依圖說檢查座標位置、高程及支撐軸向。

題號 7-2 單題頁

運轉中之管路系統在某支撐點須有位移時,應裝設何種支撐物?

  • (A) 限制器
  • (B) 減振器
  • (C) 剛性支架
  • (D) 彈簧支架

正確答案:D

詳解:支撐點須位移時,裝彈簧支架,可隨位移變化。

題號 7-3 單題頁

下列何種支撐對管路之支撐力不會因管路位移而改變?

  • (A) 限制器
  • (B) 減振器
  • (C) 變載式彈簧吊架
  • (D) 定載式彈簧吊架

正確答案:D

詳解:定載式彈簧吊架對管路的支撐力不因位移而改變。

題號 7-4 單題頁

管路固定用U型螺栓可允許管路做何方之移動?

  • (A) 軸向
  • (B) 徑向
  • (C) 水平
  • (D) 垂直

正確答案:A

詳解:U型螺栓允許管路做軸向移動。

題號 7-5 單題頁

固定銅管之管夾常墊以何種材料保護銅管?

  • (A) 鉛片
  • (B) 銅片
  • (C) 鐵皮
  • (D) 木片

正確答案:A

詳解:固定銅管的管夾常墊鉛片保護,依官方答案。

題號 7-6 單題頁

可承受管線在任何方向之少量運動者,應採用何種吊架?

  • (A) 彈簧式
  • (B) 剛性式
  • (C) 導槽式
  • (D) 滾輪式

正確答案:A

詳解:可承受管線任何方向少量運動的是彈簧式吊架。

題號 7-7 單題頁

假管(DUMMY)在管線系統中之用途為

  • (A) 輪送流體
  • (B) 支撐
  • (C) 美觀
  • (D) 防止水錘作用

正確答案:B

詳解:假管(DUMMY)用途為支撐管路。

題號 7-8 單題頁

有關管架裝置之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 先設置主管架再配管
  • (B) 先放管再做地基加固
  • (C) 先定中心再鑽孔
  • (D) 排水管應考慮坡度

正確答案:B

詳解:應先做地基加固再放管,不可先放管,故B錯。

題號 7-9 單題頁

下列何者不是管支撐底板固定用螺栓?

  • (A) L型基礎螺栓
  • (B) U型螺栓
  • (C) 擴展螺栓
  • (D) 六角螺栓

正確答案:B

詳解:U型螺栓是管夾用螺栓,不是底板固定用螺栓。

題號 7-10 單題頁

限制除熱效應以外之內外力,應使用

  • (A) 固定器
  • (B) 管錨
  • (C) 管導
  • (D) 拉條

正確答案:D

詳解:拉條可限制除熱效應以外的內外力。

題號 7-11 單題頁

給予因熱或其他平行管子、管線機械位移所引起水平位移,而使管線能自由移動者為

  • (A) 管輪
  • (B) 管錨
  • (C) 拉條
  • (D) 管蹄

正確答案:A

詳解:管輪使管線能在水平位移時自由移動。

題號 7-12 單題頁

配管支撐使用結構鋼中之溝型鋼又稱槽鐵,常以下列何者表示之?

  • (A) PL
  • (B) H
  • (C) I
  • (D) C

正確答案:D

詳解:溝型鋼(槽鐵)以C表示。

題號 7-13 單題頁

配管支撐的配件中,下列何者可以塗刷油漆?

  • (A) 碳素鋼板
  • (B) 石墨板
  • (C) 鐵氟龍
  • (D) 不銹鋼板

正確答案:A

詳解:碳素鋼板可塗油漆;石墨板、鐵氟龍、不銹鋼板不需塗。

題號 7-14 單題頁

下列何處須設置固定台?

  • (A) 管路轉彎處
  • (B) 安裝開口處
  • (C) 漸縮管處
  • (D) 由令處

正確答案:A

詳解:管路轉彎處受力大,須設固定台。

題號 7-15 單題頁

製作配管支撐時,螺桿或螺絲穿越孔的直徑為螺桿或螺絲直徑再加多少公厘為宜?

  • (A) 0.5
  • (B) 1.5
  • (C) 4.5
  • (D) 6.5

正確答案:B

詳解:螺桿穿越孔直徑比螺桿直徑大約1.5mm。

題號 7-16 單題頁

下列何者不是剛性配管支撐組裝後之檢查項目?

  • (A) 檢查螺栓尺寸
  • (B) 拘束方向是否正確
  • (C) 滑動面是否有銲渣濺物介入
  • (D) 潤滑貯油器是否已加油

正確答案:D

詳解:剛性支撐沒有潤滑貯油器,不必檢查是否已加油。

題號 7-17(複選) 單題頁

管路支撐的主要功能是用以承載

  • (A) 管路系統之荷重
  • (B) 管路系統之流體性質
  • (C) 管件重量
  • (D) 管內流體重量

正確答案:ACD

詳解:管路支撐主要承載系統荷重、管件重量與管內流體重量。

題號 7-18(複選) 單題頁

裝置管線彈簧支撐是在防止管路

  • (A) 固定管路
  • (B) 腐蝕
  • (C) 移位
  • (D) 震動

正確答案:CD

詳解:彈簧支撐用來防止管路移位與震動。

題號 7-19(複選) 單題頁

有關管支撐敘述,下列何者正確?

  • (A) 管支撐可分為剛性支撐與彈性支撐
  • (B) U-BOLT管支撐安裝方式有導向型與固定型兩種
  • (C) 管支撐須於配管完成試壓後安裝
  • (D) 管支撐須固定於現有或增設之樑上

正確答案:ABD

詳解:管支撐分剛性與彈性;U-BOLT有導向與固定型;須固定於樑上。

題號 7-20(複選) 單題頁

有關管線在管架上之排列,下列何者正確?

  • (A) 盡量將閥裝置於垂直管線上
  • (B) 大口徑管在管架內側
  • (C) 雙層管架時公用設施管線應在上層
  • (D) 管架上管線間需有適當之間隔

正確答案:BCD

詳解:大口徑管在管架內側,雙層管架公用管線在上層,管間要有間隔。

題號 7-21(複選) 單題頁

在設計管路系統時,除考慮到其耐高溫特性外,尚須注意使管路系統能承受下列哪些一般特性?

  • (A) 人員特性
  • (B) 機械特性
  • (C) 管內流體之特性
  • (D) 撓性之特性

正確答案:BD

詳解:管路系統設計須注意機械特性及撓性特性。

管路防護

題號 8-1 單題頁

乾燥噴砂所需矽砂,一般採用40至80號篩孔之矽砂,但最大顆粒不得超過多少號篩孔?

  • (A) 10
  • (B) 16
  • (C) 18
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:乾燥噴砂矽砂用40至80號篩孔,最大顆粒不超過16號篩孔。

題號 8-2 單題頁

鋼管兩端應各留多少公分的長度不包覆防蝕帶,以備將來銲接用?

  • (A) 5
  • (B) 7
  • (C) 15
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:鋼管兩端各留15公分不包覆,以供銲接。

題號 8-3 單題頁

裝卸已包覆防蝕帶之鋼管,儘量使用下列何種方法搬運?

  • (A) 堆高機
  • (B) 吊車
  • (C) 施拉
  • (D) 滾轉

正確答案:B

詳解:已包覆防蝕帶的鋼管用吊車搬運,避免傷及包覆層。

題號 8-4 單題頁

當金屬表面溫度高於攝氏多少度時,不得進行油漆作業?

  • (A) 50
  • (B) 80
  • (C) 90
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:金屬表面溫度高於50℃時,不得油漆。

題號 8-5 單題頁

依照SIS規定,銹蝕最嚴重的表面級別為

  • (A) A
  • (B) B
  • (C) C
  • (D) D

正確答案:D

詳解:依SIS規定,D級是銹蝕最嚴重的表面。

題號 8-6 單題頁

SIS規定除銹最徹底為

  • (A) Sa1
  • (B) Sa2
  • (C) Sa2.5
  • (D) Sa3

正確答案:D

詳解:SIS規定Sa3除銹最徹底(噴砂至近乎金屬白)。

題號 8-7 單題頁

二液一粉型之塗料調配最後加入者為

  • (A) 主劑
  • (B) 硬化劑
  • (C) 粉劑
  • (D) 無特別規定

正確答案:C

詳解:二液一粉型塗料最後加入粉劑。

題號 8-8 單題頁

油性樹脂系塗料與下述哪一類塗料不相容?

  • (A) 環氧樹脂系
  • (B) 聚氯乙烯樹脂系
  • (C) 氯化橡膠系
  • (D) 聚胺基甲酸脂系

正確答案:A

詳解:依官方答案,油性樹脂系塗料與環氧樹脂系塗料不相容。

題號 8-9 單題頁

若將鋼管與鑄鐵管直接連接,可能產生何種現象?

  • (A) 兩者皆腐蝕
  • (B) 兩者皆不腐蝕
  • (C) 鋼管腐蝕
  • (D) 鑄鐵管腐蝕

正確答案:C

詳解:鋼管與鑄鐵管直接連接,鋼管電位較低,會被腐蝕。

題號 8-10 單題頁

一般而言,塗裝材料需使用下列何種材料?

  • (A) 熱傳導率高之材料
  • (B) 導電率高之材料
  • (C) 滲透率高之材料
  • (D) 絕緣性高之材料

正確答案:D

詳解:塗裝材料須絕緣性高,才能阻隔電流,防腐蝕。

題號 8-11 單題頁

未生銹之新鋼管與生銹之舊鋼管連接,則生銹之舊鋼管為

  • (A) 中性
  • (B) 陰極
  • (C) 陽極
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:新鋼管為陽極,生銹舊鋼管為陰極。

題號 8-12 單題頁

管線設置於下列何種環境中,最容易因迷失電流而產生腐蝕現象?

  • (A) 鐵道附近
  • (B) 鋼筋混凝土附近
  • (C) 潮濕土壤附近
  • (D) 無線電天線附近

正確答案:A

詳解:鐵道附近有電車迷失電流,最易使管線腐蝕。

題號 8-13 單題頁

一個金屬管線若有良好的塗覆,則其

  • (A) 電流很大
  • (B) 電壓很高
  • (C) 電阻很高
  • (D) 電位很高

正確答案:C

詳解:管線塗覆良好,則電阻很高,電流難流過,腐蝕減少。

題號 8-14 單題頁

鍍鋅鋼管與未鍍鋅的鋼管連接,如果其間未加絕緣時,則鍍鋅管會形成

  • (A) 中性
  • (B) 陽極
  • (C) 陰極
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:依官方答案,鍍鋅管形成陰極;一般鋅較活潑會成為陽極。

題號 8-15 單題頁

下列何者不是抑制管線腐蝕的主要方法?

  • (A) 塗覆
  • (B) 加絕緣接頭
  • (C) 陰極防蝕
  • (D) 安裝鞘管(貫穿管)

正確答案:D

詳解:鞘管(貫穿管)不是抑制腐蝕的主要方法。

題號 8-16 單題頁

在陰極防蝕中,下列何者不常作為陽極者?

  • (A) 鋅
  • (B) 鎂
  • (C) 鋁
  • (D) 銅

正確答案:D

詳解:陰極防蝕的犧牲陽極用鋅、鎂、鋁等較活潑金屬,銅較不活潑,不作陽極。

題號 8-17(複選) 單題頁

鋼管包紮防蝕帶主要目的為

  • (A) 保溫
  • (B) 美觀
  • (C) 防蝕
  • (D) 絕緣

正確答案:CD

詳解:鋼管包紮防蝕帶主要目的是防蝕與絕緣,隔離土壤水分。

題號 8-18(複選) 單題頁

管路防護油漆應考慮何種因素?

  • (A) 溫度
  • (B) 濕度
  • (C) 風向
  • (D) 風速

正確答案:AB

詳解:管路防護油漆須考慮溫度與濕度,影響漆膜附著與乾燥。

題號 8-19(複選) 單題頁

下列何者是管路防護之範圍?

  • (A) 鋼管鍍鋅
  • (B) 塗裝鋼管
  • (C) 陽極防蝕
  • (D) 陰極防蝕

正確答案:ABD

詳解:管路防護範圍包括鋼管鍍鋅、塗裝與陰極防蝕。

題號 8-20(複選) 單題頁

進行鋼管鍍鋅作業之前,必須先完成下列哪些前處理程序?

  • (A) 脫脂
  • (B) 酸洗
  • (C) 烘乾
  • (D) 塗裝

正確答案:ABC

詳解:鋼管鍍鋅前須先脫脂、酸洗、烘乾,去除油污鏽層。

題號 8-21(複選) 單題頁

下列何者是地下管路防護之方式?

  • (A) 地下管路標示帶設置
  • (B) 地下管線防蝕包覆
  • (C) 陽極防蝕
  • (D) 塗裝柏油

正確答案:ABD

詳解:地下管路防護有標示帶、防蝕包覆與柏油塗裝。

管路保溫

題號 9-1 單題頁

玻璃棉保溫氈最高使用溫度為多少℃?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 400
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:依官方答案,玻璃棉保溫氈最高使用溫度約600℃。

題號 9-2 單題頁

檢驗單位在檢驗保溫材料品質時,下列何項不屬於檢驗項目?

  • (A) 密度
  • (B) 熱傳導率
  • (C) 抗折強度
  • (D) 導電率

正確答案:D

詳解:保溫材料檢驗密度、熱傳導率、抗折強度,導電率非必要。

題號 9-3 單題頁

保冷用之粉狀真珠岩之含水量(重量比)必須在多少%?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:A

詳解:保冷用粉狀真珠岩含水量(重量比)須在0.5%以內,防止吸水降低保冷。

題號 9-4 單題頁

保冷用之粉狀真珠岩,其主要成份為

  • (A) SiO₂
  • (B) Fe₂O₃
  • (C) CaO
  • (D) MgO

正確答案:A

詳解:真珠岩主要成分為二氧化矽(SiO₂)。

題號 9-5 單題頁

防火包覆依防火絕熱要求須達多少小時?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:依官方答案,防火包覆須達3小時防火絕熱要求。

題號 9-6 單題頁

銲接保溫釘通常使用

  • (A) 氬銲機
  • (B) 直流電銲機
  • (C) 交流電銲機
  • (D) 植釘機

正確答案:D

詳解:銲接保溫釘通常使用專用植釘機。

題號 9-7 單題頁

下列何者不需銲接保溫釘?

  • (A) 設備之平面部分
  • (B) 球型槽面
  • (C) 圓桶型設備之端板
  • (D) 小口徑之水平管

正確答案:D

詳解:小口徑水平管不需銲保溫釘;設備平面、球槽面、端板才需要。

題號 9-8 單題頁

超低溫保冷材料固定時,應使用下列何種材料作為固定線材?

  • (A) 退火鐵線
  • (B) 鍍鋅鐵線
  • (C) 尼龍線
  • (D) SUS304不銹鋼線

正確答案:D

詳解:超低溫保冷材料固定用SUS304不銹鋼線,耐低溫不脆化。

題號 9-9 單題頁

有關熱傳導量之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 與傳熱面積成正比
  • (B) 與熱傳導係數成正比
  • (C) 與管壁厚度成反比
  • (D) 與表面傳熱係數成正比

正確答案:D

詳解:熱傳導量與表面傳熱係數的關係不是單純正比,故D敘述錯誤。

題號 9-10 單題頁

下列何種保溫材使用溫度最高?

  • (A) 保麗龍
  • (B) 玻璃棉
  • (C) 碳酸鎂
  • (D) 岩綿

正確答案:D

詳解:岩棉耐溫最高,保麗龍、碳酸鎂耐溫較低。

題號 9-11 單題頁

下列何者是纖維質保溫材中強度大且耐溫最高者?

  • (A) 岩棉
  • (B) 玻璃棉
  • (C) 陶瓷纖維
  • (D) 油毛氈

正確答案:C

詳解:陶瓷纖維強度大、耐溫高,屬耐溫最高的纖維質保溫材。

題號 9-12 單題頁

下列何者是最佳且使用最多的保冷材料?

  • (A) 保麗龍
  • (B) 玻璃棉
  • (C) 軟木
  • (D) 岩綿

正確答案:A

詳解:保麗龍輕、吸水低、成本低,是最常用的保冷材料。

題號 9-13 單題頁

下列何者不是常使用的保冷材料?

  • (A) 保麗龍
  • (B) 玻璃棉
  • (C) 軟木
  • (D) 岩綿

正確答案:D

詳解:岩棉耐高溫,主要作保溫,不是常用保冷材料。

題號 9-14 單題頁

保溫材料之厚度與熱損失量,經實驗得知在厚度多少mm以上時,其影響就會比較小熱損失幾乎相差不多?

  • (A) 0.5
  • (B) 5
  • (C) 50
  • (D) 500

正確答案:C

詳解:保溫厚度達50mm以上,再增厚對減少熱損失影響較小。

題號 9-15 單題頁

下列何者不是選用保溫材料應考慮事項?

  • (A) 熱傳導率低
  • (B) 電阻小者
  • (C) 比重小者
  • (D) 最高之使用溫度

正確答案:B

詳解:選保溫材料看熱傳導率、比重、最高使用溫度,與電阻無關。

題號 9-16 單題頁

下列何者不能做為保溫層的外裝材料?

  • (A) 鋁皮
  • (B) 鍍鋅鐵皮
  • (C) 錫箔
  • (D) 石棉布

正確答案:C

詳解:依官方答案,錫箔不能做保溫層外裝材料。

題號 9-17(複選) 單題頁

有關管路保溫之工程施工,下列何者正確?

  • (A) 保溫工程施工後才可進行壓力試驗
  • (B) 管體表面須先行處理乾淨後方可施工
  • (C) 壓力試驗合格後方可施工
  • (D) 使用成形之保溫管可提高保溫效果

正確答案:BCD

詳解:管體表面須先處理乾淨,壓力試驗合格後才保溫,成形保溫管效果較佳。

題號 9-18(複選) 單題頁

下列何者可選用保冷材料?

  • (A) 矽酸鈣保溫管
  • (B) 珍珠岩保溫材料
  • (C) 玻璃棉保溫氈
  • (D) 保麗龍材料

正確答案:BCD

詳解:保冷材料可選珍珠岩、玻璃棉氈與保麗龍。

題號 9-19(複選) 單題頁

下列何者與管路保溫作業之範圍無關?

  • (A) 防震
  • (B) 抗壓力
  • (C) 防凍
  • (D) 防高溫

正確答案:AB

詳解:防震與抗壓力與保溫作業無關。

題號 9-20(複選) 單題頁

有關保溫作業,下列何者錯誤?

  • (A) 必須於壓力試驗前完成
  • (B) 閥體及接頭處不能施作保溫
  • (C) 保麗龍材料為最佳保熱材料
  • (D) 配管蒸汽追蹤管路必須施作保溫作業

正確答案:ABC

詳解:保溫須在壓力試驗後完成;閥體接頭也要保溫,保麗龍不耐高溫。

題號 9-21(複選) 單題頁

有關保溫之敘述,下列何者正確?

  • (A) 保冷、防露皆屬於保溫作業
  • (B) 成型保溫管保溫效果最好
  • (C) 當保溫筒與保溫筒於圓周方向有細縫時,可填以玻璃棉條
  • (D) 地下配管為防止腐蝕,最好施作保溫作業

正確答案:ABC

詳解:保冷、防露屬保溫作業,成型保溫管效果好,縫隙可填玻璃棉條。

管路試驗

題號 10-1 單題頁

水壓試壓時,被測試金屬之溫度不得低於多少℃?

  • (A) -3
  • (B) -1
  • (C) 0
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:依官方答案,水壓試壓時被測金屬溫度不得低於4℃,避免脆斷。

題號 10-2 單題頁

螺栓及螺旋壓圈式鑄鐵管水壓試驗須達到多少kg/cm²之規定?

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 25
  • (D) 35

正確答案:B

詳解:螺栓及螺旋壓圈式鑄鐵管水壓試驗須達15kg/cm²,依官方答案。

題號 10-3 單題頁

灌鉛承口鑄鐵管進行水壓試驗時,試驗壓力應達下列多少kg/cm²?

  • (A) 12
  • (B) 24
  • (C) 36
  • (D) 48

正確答案:A

詳解:灌鉛承口鑄鐵管水壓試驗壓力12kg/cm²,依官方答案。

題號 10-4 單題頁

不必做壓力試驗,但需做漏水試驗時,需維持多少小時而不漏水?

  • (A) 10
  • (B) 12
  • (C) 15
  • (D) 24

正確答案:D

詳解:不做壓力試驗者,須做漏水試驗,維持24小時不漏水。

題號 10-5 單題頁

厚管件對接其銲道根部開口間隙應為

  • (A) 1/16"
  • (B) 1/8"
  • (C) 1/4"
  • (D) 1/2"

正確答案:B

詳解:厚管件對接,銲道根部開口間隙為1/8吋。

題號 10-6 單題頁

下列何者用以檢測銲道內部瑕疵?

  • (A) 放射線檢測
  • (B) 目視檢測
  • (C) 渦電流檢測
  • (D) 滲透液檢測

正確答案:A

詳解:放射線檢測可檢測銲道內部瑕疵。

題號 10-7 單題頁

銲道根部開口間隙不足,會造成何種瑕疵?

  • (A) 銲蝕
  • (B) 滲透不良
  • (C) 銲淚
  • (D) 包渣

正確答案:B

詳解:根部開口間隙不足,易造成滲透不良(熔不透)。

題號 10-8 單題頁

管路系統壓力測試中,壓力表安裝於管線最低點,指示壓力為22 kg/cm²;若管線最高點與最低點相差15公尺,請問該管路最高點之壓力應為多少kg/cm²?

  • (A) 20.5
  • (B) 22
  • (C) 22.5
  • (D) 23.5

正確答案:A

詳解:15m水柱=1.5kg/cm²,最高點壓力=22-1.5=20.5kg/cm²。

題號 10-9 單題頁

一般為冷凍管系統所常用壓力測試檢查方法為

  • (A) 破壞性測試檢查
  • (B) 射線測試檢查
  • (C) 氣壓測試檢查
  • (D) 加熱測試檢查

正確答案:C

詳解:冷凍管系統常用氣壓測試檢查(氮氣)。

題號 10-10 單題頁

使用高壓氣體吹放沖洗時,下列哪種方式最為適宜?

  • (A) 分段管線方式通入高壓氣體沖洗
  • (B) 整個系統方式通入高壓氣體沖洗
  • (C) 單獨系統方式通入高壓氣體沖洗
  • (D) 所有系統皆連接做一次方式通入高壓氣體沖洗

正確答案:A

詳解:高壓氣體吹放沖洗宜分段管線進行,壓力集中、效果好。

題號 10-11 單題頁

以滑油清洗滑油管系統時,清洗過程中其溫度應保持在多少℃?

  • (A) 20~30
  • (B) 31~40
  • (C) 41~50
  • (D) 51~60

正確答案:C

詳解:滑油清洗管系統,溫度保持41~50℃,降低黏度。

題號 10-12 單題頁

以液體沖洗管線時,系統注入清洗流體後,應間隔多久時間再將機器設備回裝運轉?

  • (A) 停止一天
  • (B) 停止二天
  • (C) 即刻
  • (D) 經過一至二天

正確答案:D

詳解:液體沖洗後,須靜置一至二天再回裝機器。

題號 10-13 單題頁

一般壓縮空氣管系之沖洗方式,通常採用下列何種方法?

  • (A) 液體沖洗
  • (B) 氣體沖洗
  • (C) 化學藥物沖洗
  • (D) 液體沖洗及化學藥物混合沖洗

正確答案:B

詳解:壓縮空氣管系通常用氣體沖洗。

題號 10-14 單題頁

冷媒管的沖洗方式通常採用下列何者?

  • (A) 液體沖洗
  • (B) 氣體沖洗
  • (C) 化學藥物沖洗
  • (D) 液體沖洗及化學藥物混合沖洗

正確答案:B

詳解:冷媒管沖洗用氣體(氮氣),避免水分殘留。

題號 10-15 單題頁

外觀檢查唯一缺點是

  • (A) 可提出永久性記錄
  • (B) 可提出壓力記錄
  • (C) 無法提出客觀性記錄
  • (D) 可提出溫度記錄

正確答案:C

詳解:外觀檢查唯一缺點是無法提出客觀性記錄。

題號 10-16 單題頁

一般管路系統最常用壓力測試方法為

  • (A) 水壓測試
  • (B) 真空測試
  • (C) 氣壓測試
  • (D) 加熱測試

正確答案:A

詳解:一般管路系統最常用水壓測試,安全且易發現洩漏。

題號 10-17(複選) 單題頁

同時埋設於土壤及混凝土的鋼管,下列哪段較先腐蝕?

  • (A) 混凝土
  • (B) 土壤內
  • (C) 同時腐蝕
  • (D) 潮溼的管段

正確答案:BD

詳解:同時埋於土壤及混凝土的鋼管,土壤內及潮濕管段較先腐蝕。

題號 10-18(複選) 單題頁

下列何種管材不可以用氧乙炔火焰切割?

  • (A) 石棉管
  • (B) 鋼管
  • (C) 塑膠管
  • (D) 銅管

正確答案:ACD

詳解:石棉管、塑膠管、銅管不可用氧乙炔火焰切割。

題號 10-19(複選) 單題頁

下列敘述何者正確?

  • (A) 目視檢查簡稱VT
  • (B) 磁粉探傷檢驗簡稱MT
  • (C) 超音波檢查簡稱UT
  • (D) 滲透液檢查簡稱FT

正確答案:ABC

詳解:VT、MT、UT分別為目視、磁粉、超音波;滲透液檢查簡稱PT。

題號 10-20(複選) 單題頁

下列何者是配管裝配後,於施工現場常使用管路檢查方式?

  • (A) 目視檢查
  • (B) 壓力試驗
  • (C) 超音波檢查
  • (D) 磁粉探傷檢驗

正確答案:AB

詳解:現場常用管路檢查為目視檢查與壓力試驗。

工程管理

題號 11-1 單題頁

標準工時的訂定常用何種方式獲得?

  • (A) 經驗法則
  • (B) 動態時間研究
  • (C) 演譯法則
  • (D) 口語相傳

正確答案:B

詳解:標準工時常用動態時間研究(時間研究)訂定。

題號 11-2 單題頁

機器設備陳舊、人員技術欠佳、工作疏忽及材料選用錯誤等缺失會直接影響下列何者之優劣?

  • (A) 品質管理
  • (B) 物料管理
  • (C) 人員管理
  • (D) 機械設備管理

正確答案:A

詳解:設備陳舊、人員技術欠佳等缺失直接影響品質管理優劣。

題號 11-3 單題頁

標準作業量的建立,通常不用以什麼單位來標示?

  • (A) 日
  • (B) 週
  • (C) 月
  • (D) 年

正確答案:D

詳解:標準作業量常以日、週、月標示,不用年。

題號 11-4 單題頁

有一文件規定工程作業之執行方法與程序並定有作業要求標準,此類文件稱之為

  • (A) 工程規劃書
  • (B) 作業程序書
  • (C) 品保計畫手冊
  • (D) 施工計畫書

正確答案:B

詳解:規定作業的執行方法與程序並訂定要求標準的文件,稱為作業程序書。

題號 11-5 單題頁

工程各項作業界面要順利配合,須藉由下列何者方能達成?

  • (A) 做好工程規劃、協調與管理
  • (B) 嚴格執行檢驗
  • (C) 延長作業時間
  • (D) 增加作業人員

正確答案:A

詳解:各作業界面順利配合,須做好工程規劃、協調與管理。

題號 11-6 單題頁

下列何者是用以驗證工程施工是否符合工程合約之重要文件,其包括作業方法及程序、檢驗、試驗等資料?

  • (A) 工程規範
  • (B) 工程施工紀錄
  • (C) 工程圖說
  • (D) 設備說明書

正確答案:B

詳解:工程施工紀錄用來驗證施工是否符合合約,含方法、程序、檢驗、試驗資料。

題號 11-7 單題頁

核對工程進度是否符合實際進度是屬於

  • (A) 工程管理
  • (B) 人事管理
  • (C) 物料管理
  • (D) 財務管理

正確答案:A

題號 11-8 單題頁

銲接構造用之型鋼為防止銲接處老化,故減低含碳量,相對應增加之元素為

  • (A) 砂
  • (B) 銅
  • (C) 鉻
  • (D) 硫

正確答案:C

詳解:依官方答案,銲接用型鋼降低含碳量,相對增加鉻元素。

題號 11-9 單題頁

如網狀圖所示,A、B、C、D、E代表五類作業,其工期分別為4、5、3、6、8天。請問完成工程最少需要幾天?

第 11-9 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 13
  • (C) 15
  • (D) 16

正確答案:C

詳解:各路徑:A-D=10、B-E=13、A-C-E=4+3+8=15,最長為15天。

題號 11-10 單題頁

懸吊工作台(架)使用之綱索,鋼線之安全係數不得小於

  • (A) 1
  • (B) 5
  • (C) 8
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:懸吊工作台鋼索安全係數不得小於10。

題號 11-11 單題頁

瓦斯加熱熔融壓接鋼筋後,其偏心最大不得超過鋼筋直徑的多少%?

  • (A) 5
  • (B) 3
  • (C) 10
  • (D) 8

正確答案:A

詳解:依官方答案,瓦斯加熱壓接鋼筋偏心不得超過直徑5%。

題號 11-12 單題頁

有關施工管理實施步驟,下列何者正確?

  • (A) 執行→考核→處置→計畫
  • (B) 計畫→執行→考核→處置
  • (C) 考核→計畫→執行→處置
  • (D) 計畫→處置→執行→考核

正確答案:B

詳解:管理循環PDCA:計畫→執行→考核→處置。

題號 11-13 單題頁

有關經緯儀其軸間關係,下列何者正確?

  • (A) 視準軸應垂直直立軸
  • (B) 水平軸應垂直直立軸
  • (C) 水準軸應平行直立軸
  • (D) 視準軸應平行直立軸

正確答案:B

詳解:經緯儀水平軸應垂直直立軸,且視準軸垂直水平軸。

題號 11-14 單題頁

下列何者才是正確之作業方式?

  • (A) 以最經濟之方法完成作業
  • (B) 以最快速之方法完成作業
  • (C) 以安全且符合規定之方法完成作業
  • (D) 以最省錢之方法完成作業

正確答案:C

詳解:正確作業方式是安全且符合規定的方法。

題號 11-15 單題頁

欲成為一位優良配管作業人員,必須

  • (A) 參考施工圖說,做較簡易之裝配
  • (B) 按施工圖說之規定,確實施工
  • (C) 不需施工圖說亦可自行完成裝配作業
  • (D) 憑經驗施工

正確答案:B

詳解:優良配管人員須按施工圖說規定確實施工。

題號 11-16 單題頁

職業道德所表現的是

  • (A) 行業精神
  • (B) 學識地位
  • (C) 技能水準
  • (D) 人際關係

正確答案:A

詳解:職業道德表現的是行業精神。

題號 11-17 單題頁

從事管路系統銲接作業時,接地線應接於何處?

  • (A) 結構體遠處之接地線
  • (B) 電銲機旁之接地線
  • (C) 設備上
  • (D) 銲接管件上

正確答案:D

詳解:銲接作業接地線應接於銲接管件上,電流迴路短,避免漏電。

題號 11-18 單題頁

工程期間應隨時注意避免誤用材料或不當之作業程序,倘若事後才發現有誤用或不當之情形,應如何處理?

  • (A) 故做不知狀
  • (B) 掩飾過失
  • (C) 立即提出修補要求
  • (D) 待運轉後再視情況而定

正確答案:C

詳解:事後發現誤用材料或不當程序,應立即提出修補要求。

題號 11-19 單題頁

工程作業中有任何過失都須提出改善,否則會因小過失造成重大災害。因此工程人員須特別要求具備何種精神?

  • (A) 實事求是
  • (B) 求快求變
  • (C) 爭功諉過
  • (D) 敷衍了事

正確答案:A

詳解:工程人員須具備實事求是的精神,面對並改正過失。

題號 11-20 單題頁

職業道德推展的對象為

  • (A) 所有現場施工者
  • (B) 所有業主
  • (C) 所有主管
  • (D) 所有參與者

正確答案:D

詳解:職業道德推展對象為所有參與者。

題號 11-21 單題頁

在施工中發現同仁工作方法有潛在危險時,應採取下列何種作法最為適當?

  • (A) 主動告知與勸阻
  • (B) 事不關己,不予理會
  • (C) 施工中不便打擾,事後再行告知
  • (D) 同仁應該知道,會自行處理

正確答案:A

詳解:發現同仁作法有潛在危險,應主動告知與勸阻。

題號 11-22 單題頁

工作施作完成後,其環境清潔工作應由何者負責?

  • (A) 環保人員
  • (B) 施工者
  • (C) 用戶
  • (D) 公司另派人員

正確答案:B

詳解:施工完成後,環境清潔由施工者負責。

題號 11-23 單題頁

管路施工首應考慮的是

  • (A) 安全
  • (B) 成本
  • (C) 美觀
  • (D) 時間

正確答案:A

詳解:管路施工首要考慮的是安全。

題號 11-24 單題頁

無論任何行業,其商場上口碑極為重要,而最具影響力者為

  • (A) 公司負責人
  • (B) 施工者
  • (C) 消費者
  • (D) 協力廠商

正確答案:C

詳解:商場口碑最具影響力者是消費者。

題號 11-25 單題頁

下列何者不是品質管理施行內容?

  • (A) 品質維護
  • (B) 品質提高
  • (C) 品質調查
  • (D) 品質保證

正確答案:C

詳解:品質管理內容包括品質維護、提高與保證,品質調查不是。

題號 11-26(複選) 單題頁

為落實工程管理並避免造成工程順序錯亂,應訂定下列何種表格以利控管?

  • (A) 日報表
  • (B) 材料管控表
  • (C) 施工進度表
  • (D) 界面程序表

正確答案:CD

詳解:施工進度表與界面程序表可控管工程順序,避免錯亂。

題號 11-27(複選) 單題頁

在工程管理中,品質管理常以PDCA循環進行檢核,下列何者正確?

  • (A) P代表規劃
  • (B) D代表執行
  • (C) C代表試驗
  • (D) A代表行動

正確答案:ABD

詳解:PDCA為規劃(Plan)、執行(Do)、檢核(Check)、行動(Act),C是檢核非試驗。

題號 11-28(複選) 單題頁

在工程管理中,下列何者正確?

  • (A) QA代表品質保證
  • (B) QC代表品質管制
  • (C) QAP代表品質保證計劃
  • (D) QCP代表品質保證

正確答案:ABC

詳解:QA為品質保證,QC為品質管制,QAP為品質保證計劃;QCP為品質管制計劃。

題號 11-29(複選) 單題頁

危險性工作場所,應建立稽核制度,稽核計畫包含哪些?

  • (A) 承攬管理制度
  • (B) 公司組織架構
  • (C) 正常操作程序
  • (D) 緊急操作程序

正確答案:ACD

詳解:稽核計畫含承攬管理制度、正常操作程序與緊急操作程序。

題號 11-30(複選) 單題頁

下列何者屬於職業道德必須具備的行為及規範?

  • (A) 合法性
  • (B) 機會性
  • (C) 倫理
  • (D) 私利性

正確答案:AC

詳解:職業道德須具備合法性與倫理,不能有機會性、私利性。

題號 11-31(複選) 單題頁

下列何者屬於乙類火災?

  • (A) 汽油
  • (B) 電器類
  • (C) 溶劑
  • (D) 油脂類

正確答案:ACD

詳解:乙類(B類)火災為油類火災,汽油、溶劑、油脂類屬之。

題號 11-32(複選) 單題頁

勞工得申訴之主管機關為

  • (A) 縣市政府勞工局處
  • (B) 勞動部
  • (C) 內政部
  • (D) 立法院

正確答案:AB

詳解:勞工申訴的主管機關為地方的縣市政府勞工局處及中央的勞動部,內政部與立法院非勞動主管機關。

常見問題

工業用管配管甲級學科有幾題?

本題庫為 V114101513 版,共 506 題,其中複選題 105 題、圖片題 65 題,分十一個工作項目。

工業用管配管甲級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。

工業用管配管甲級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題共有 105 題。

工業用管配管甲級圖片題多不多?

有 65 題含圖片,多為立體圖、銲接符號與尺寸計算,需看圖作答,建議逐題練習。

工業用管配管甲級怎麼準備最快?

先練管之加工、管路裝配、工程圖說與管路接合,圖片題自己算,再用正式模擬練 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。