工業儀器丙級題庫
工業儀器丙級學科360題,五章分章練習,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 115.09.29 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V115092910(115/09/29 公告,097/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 360 題,分 5 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 56 題 |
| 考試題數與時間 | 學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做儀器安裝工程 80 題與配管工程 80 題,再做控制盤工程 74 題與配線工程 70 題。
識圖題有 56 題,要看懂 P&ID 與符號;壓力與管徑數字易混淆,用錯題複習、速記表與正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖 | 56 題 |
| 控制盤工程 | 74 題 |
| 儀器安裝工程 | 80 題 |
| 配管工程 | 80 題 |
| 配線工程 | 70 題 |
- 識圖
- 考 P&ID 與控制電路符號、類比與數位信號表示法、壓力單位換算,以及立體圖與上視圖的對應。
- 控制盤工程
- 考隔離線的使用時機、控制盤保險絲規格、導線管內穿線、信號線與電源線共管干擾、接地線與金屬管彎曲半徑。
- 儀器安裝工程
- 考管牙標準(NPT、DIN)、防爆配管用管、水壓試驗壓力、壓緊式銅管接頭、由令用途與絞線斷面積。
- 配管工程
- 考差壓傳送器的應用、流孔板分接頭、液位測量高壓端接法、三線式溫度計導線與安裝前校正。
- 配線工程
- 考 I/P 變換器、方根提取器、警報確認鈕、控制盤驗收外觀檢查、電流表接線與消弧器的裝設。
完整題目
識圖
Bar和下列那種單位所表示的意義相同
- (A) kg/cm²
- (B) m/sec
- (C) ℃
- (D) m
正確答案:A
詳解:1 bar≈1.02 kg/cm²,兩者同為壓力單位,數值相近,故題目視為相同。
下圖表示

- (A) 一般ON-off開關
- (B) 過載跳脫開關
- (C) 限時跳脫開關
- (D) 常閉開關符號
正確答案:B
詳解:圖示為開關接點加圓弧與叉號,表示過載跳脫開關。
下列符號何者為PNPN晶體

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
左圖用邏輯電路運算式表示應為

- (A) C=A+B
- (B) C=A-B
- (C) C=A‧B
- (D) C=A/B
正確答案:C
詳解:圖中A、B兩接點串聯控制輸出C,需同時接通才動作,為及閘,C=A.B。
如下圖,在電晶體符號中R表示

- (A) 集極
- (B) 射極
- (C) 基極
- (D) 陽極
正確答案:C
詳解:圖中R接在電晶體的垂直板(基極)一側,故R表示基極;S、T為集極與射極。
左圖之逆止閥方向表示

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
在控制電路符號和下列何種符號代表相同意義

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
左圖符號表示

- (A) 止回閥
- (B) 閘閥
- (C) 由令(union)
- (D) 短管(Nipple)
正確答案:A
詳解:圖示為管路上一個斜線附小阻擋,依管路符號為止回閥,流體只能單向通過。
"GIP"表示
- (A) 碳素鋼管
- (B) 黑鐵管
- (C) 鍍鋅鐵管
- (D) 銅管
正確答案:C
詳解:GIP為Galvanized Iron Pipe的縮寫,即鍍鋅鐵管。
符號表示動作之情形為

- (A) 限時動作,瞬時復歸
- (B) 通電動作,斷電復歸
- (C) 瞬時動作,瞬時復歸
- (D) 瞬時動作,限時復歸
正確答案:A
詳解:圖示接點加三角形並未同時復歸,為限時動作、瞬時復歸。
下圖表示

- (A) 充液式溫度指示計加保護管(Thermo Well)
- (B) 充液式溫度指示計不加保護管
- (C) 雙金屬片溫度指示計
- (D) 熱電偶溫度指示計
正確答案:A
詳解:圖為TI(溫度指示計)接在管路,並以保護管(溫度套管)插入,表示充液式加保護管。
下圖中D₁主要功用為

- (A) 防止整流後之電流流入電池而短路
- (B) 濾波
- (C) 整流
- (D) 降低電池電壓
正確答案:C
詳解:依官方答案,D₁位於交流整流輸出後,主要功用是整流。
在下圖中,管路分為A、B兩條之主要目的為:

- (A) 增加空氣流量
- (B) 增加空氣壓力
- (C) 增加空氣濾清效果
- (D) 當A管路停用時B管路做為預備使用
正確答案:D
詳解:A、B兩條並聯管路各有閥件,A停用時B可備用,確保儀器空氣供給不中斷。
下圖為壓力計之一種接法,請問管路中A部分彎曲之目的為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
在儀器安裝圖中之導壓管上附有記號表示需要

- (A) 有斜度
- (B) 固定
- (C) 保溫
- (D) 需加工
正確答案:A
詳解:導壓管上的長三角記號表示管線須有斜度,使液體或氣泡順利排出。
在儀器圖上之P通常代表
- (A) 溫度
- (B) 壓力
- (C) 流量
- (D) 液位
正確答案:B
詳解:儀器圖字母P代表壓力(Pressure),T為溫度,F為流量,L為液位。
左圖於儀器圖上表示

- (A) 位面開關
- (B) 位面指示計
- (C) 位面記錄器
- (D) 位面控制器
正確答案:D
詳解:圖中圓圈內為LC,L表液位,C表控制器,故為位面(液位)控制器。
左圖於儀器圖上表示

- (A) 球閥
- (B) 手動閥
- (C) 電磁閥
- (D) 止逆閥
正確答案:C
詳解:圖示閥體上方有S方框,S代表螺線管,表示電磁閥。
此符號表示

- (A) FET
- (B) TRIAC
- (C) UJT
- (D) SCR
正確答案:C
詳解:圖示為有單一射極箭頭及兩個基極接點的符號,為單接面電晶體UJT。
儀器安裝施工工程圖最主要依據下列何種圖
- (A) 建築施工圖
- (B) 電子電路圖
- (C) P&I流程圖
- (D) 電源動力圖
正確答案:D
詳解:依官方答案,儀器安裝施工依電源動力圖等安裝圖說。
空氣式儀器之接續端口上的S表示
- (A) 空氣源
- (B) 輸入信號
- (C) 輸出信號
- (D) 排氣口
正確答案:A
詳解:空氣式儀器接續端口標S(Supply),表示空氣源。
右圖中的那一種表示速度控制閥

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
左圖的符號表示

- (A) 圓形儀器
- (B) 無指示儀器
- (C) 現場型儀器
- (D) 盤面型儀器
正確答案:C
詳解:儀器圖上單一圓圈(無橫線)表示現場型儀器;有橫線者為盤面型。
左圖的符號表示

- (A) 供給電源
- (B) 電磁閥
- (C) 速度閥
- (D) 供給空氣源
正確答案:B
詳解:圖示閥體加S方框及虛線,表示電磁閥(SOV)。
A/D符號中的A表示( )信號。
- (A) 類比
- (B) 數位
- (C) 分析
- (D) 警報
正確答案:A
詳解:A/D為Analog/Digital,A表示類比(Analog)信號。
左圖符號的邏輯運算式為

- (A) A+B=C
- (B) A‧B=C
- (C) A+C=B
- (D) A‧C=B
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示符號的邏輯式為A+B=C(或閘功能)。
顯示系統管路與儀器流程關係的圖說為
- (A) 方塊圖
- (B) 信號流程圖
- (C) P&ID
- (D) 儀器安裝圖
正確答案:C
詳解:P&ID為管線與儀器圖,顯示管路與儀器流程關係。
下圖符號顯示儀器的功能為

- (A) A+B=C
- (B) A‧B=C
- (C) (A+B)/2=C
- (D) (A‧ B)/2=C
正確答案:C
詳解:圖示AVG為平均(Average)功能,輸出C=(A+B)/2。
左圖的符號表示( )開關。

- (A) 單極單投
- (B) 單極雙投
- (C) 雙極單投
- (D) 雙極雙投
正確答案:B
詳解:圖示一個共用接點可切換到兩個接點,為單極雙投開關。
左圖的符號所示是

- (A) SOV
- (B) POV
- (C) MOV
- (D) PCV
正確答案:D
詳解:圖示為薄膜氣動閥且壓力引回薄膜,表示壓力控制閥PCV。
電子式儀器信號線用下列何種表示

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
儀器之功能符號" Σ "是指
- (A) 加或累計
- (B) 減或差
- (C) 乘
- (D) 除
正確答案:A
詳解:儀器功能符號Σ表示加總或累計,即加法運算。
當在現場施工時發現施工圖與現場設備相異時應
- (A) 依個人之工作經驗判斷
- (B) 首先和現場監工人員檢討
- (C) 首先和設計工程師檢討
- (D) 找製程工程師
正確答案:B
詳解:施工圖與現場設備相異時,應先與現場監工人員檢討,再依程序確認。
本閥體符號表示

- (A) 雙通閥
- (B) 角閥
- (C) 洩放閥
- (D) 彎管閥
正確答案:B
詳解:圖示為進口與出口垂直轉向的閥體,符號表示角閥。
本符號名稱為

- (A) 管塞
- (B) 管栓
- (C) 管帽
- (D) 液槽
正確答案:C
詳解:圖示為管線末端加封閉記號,符號表示管帽。
下圖表示正邏輯的

- (A) 或閘
- (B) 及閘
- (C) 互斥或閘
- (D) 反向閘
正確答案:A
詳解:圖示為兩個二極體並聯輸入、共同輸出,任一輸入為高即輸出高,為正邏輯或閘。
下圖當Vi為正弦波輸入時,Vo的輸出波形為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
左列電晶體表示( )組態。

- (A) 共射
- (B) 共集
- (C) 共基
- (D) 共陽
正確答案:C
詳解:圖中輸入接射極,基極共同接地,輸出在集極,為共基組態。
左列JFET符號表示( )場效電晶體。

- (A) N-通道
- (B) P-通道
- (C) PN-通道
- (D) NP-通道
正確答案:B
詳解:JFET閘極箭頭方向朝外,表示P-通道。
管路圖中,左圖表示

- (A) 蝶閥
- (B) 球閥
- (C) 閘閥
- (D) 止回閥
正確答案:A
詳解:圖示為管線上加斜線與黑點的符號,依管路符號表示蝶閥。
管路圖中,左圖表示

- (A) 蝶閥
- (B) 球閥
- (C) 閘閥
- (D) 止回閥
正確答案:B
詳解:圖示為兩個三角形尖端相對並加黑點的符號,依管路符號表示球閥。
邏輯電路中下列何者為反或閘之符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
左列立體圖的上視圖為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
儀器工程圖中,下列何者表示具有電式信號輸入的盤面儀器

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
左列立體圖的前(正)視圖為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
管路圖中,左圖符號表示

- (A) 膜片控制閥
- (B) 電磁閥
- (C) 手動閥
- (D) 電動閥
正確答案:C
詳解:圖示為閥體加T形手柄,表示手動閥。
在P&ID圖中表示

- (A) 空電變換器
- (B) 電空變換器
- (C) 比例積分放大器
- (D) 壓力指示計
正確答案:A
詳解:圖示P/I,信號由P(氣壓)轉為I(電流),為空電變換器。
在P&ID圖中左列符號為

- (A) 電腦監視控制符號
- (B) 一般控制盤儀器符號
- (C) 一般現場控制盤儀器
- (D) 控制盤後儀器符號
正確答案:A
詳解:圖示為方形加圓形的符號,依P&ID表示電腦監視控制符號。
在P&ID圖中表示

- (A) 空電變換器
- (B) 電空變換器
- (C) 電流指示計
- (D) 積算器
正確答案:B
詳解:圖示I/P,信號由I(電流)轉為P(氣壓),為電空變換器。
在P&ID圖中左圖表示

- (A) 流量速度
- (B) 比率
- (C) 流量開關
- (D) 流量指示
正確答案:C
詳解:圖示FS,F為流量,S為開關,故為流量開關。
在P&ID圖中左圖表示

- (A) 測定點
- (B) 壓力開關
- (C) 壓力指示
- (D) 電源開關
正確答案:B
詳解:圖示PS,P為壓力,S為開關,故為壓力開關。
在P&ID圖中左圖表示

- (A) 膜片閥
- (B) 電動閥
- (C) 氣缸閥
- (D) 電磁閥
正確答案:C
詳解:圖示為閥體上加氣缸方塊,表示氣缸閥。
在P&ID圖中,下圖表示

- (A) 自力式壓力調節閥
- (B) 自力式液位調節閥
- (C) 自力式流量調節閥
- (D) 自力式差壓調節閥
正確答案:A
詳解:圖示為閥體以自身壓力回饋驅動,表示自力式壓力調節閥。
在P&ID圖中左圖表示

- (A) 容積式流量計
- (B) 電磁流量計
- (C) 輪葉流量計
- (D) 面積式流量計
正確答案:B
詳解:圖示管線上加M符號,依P&ID表示電磁流量計。
左圖在P&ID圖中表示

- (A) 面積式流量計
- (B) 液位計
- (C) 渦流流量計
- (D) 超音波流量計
正確答案:A
詳解:圖示為錐形管中有浮子形狀,是面積式流量計(浮子流量計)。
在線路圖中表示兩條導線

- (A) 連接
- (B) 跨接
- (C) 銲接
- (D) 壓接
正確答案:A
詳解:線路圖中兩導線交叉處加黑點,表示兩導線連接;沒有黑點則是跨接。
控制盤工程
下列何種情況下需使用隔離線作為控制信號用線
- (A) 加熱器(heater)
- (B) 馬達(motor)
- (C) 電阻球莖(RTD)
- (D) 電話
正確答案:C
詳解:RTD信號為微弱電阻變化,易受干擾,須使用隔離(遮蔽)線。
下列何種極數的馬達rpm(轉速)最多?
- (A) 二極
- (B) 四極
- (C) 六極
- (D) 八極
正確答案:A
詳解:同步轉速=120f÷極數,極數愈少轉速愈高,故二極最快。
如下圖接線電路中能使R.S.T任何一相與地間電壓為120伏特為

- (A) 208V,3φ,4W
- (B) 220V,3φ,4W
- (C) 380V,3φ,4W
- (D) 460V,3φ,4W
正確答案:A
詳解:相電壓=線電壓÷√3,208÷1.732≈120V,故為208V 3φ4W。
無熔絲開關(No Fase Breaker)之AF與AT間至少應需
- (A) AF>AT
- (B) AF≧ AT
- (C) AF<AT
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:無熔絲開關額定電流AT不可大於框架容量AF,故AF≧AT。
下列何者為手動操作自動復歸C接點表示控制圖:

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
下列何種配線法為自保持控制電路

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
何種真空管之特性和二極體(diode)特性相同?
- (A) 二極管
- (B) 三極管
- (C) 四極管
- (D) 五極管
正確答案:A
詳解:二極真空管只有板極與陰極,單向導通,特性與二極體相同。
若使用美國線規配線時,下列那種線號線徑最粗
- (A) 0號
- (B) 1號
- (C) 2號
- (D) 3號
正確答案:A
詳解:美國線規號數愈小線徑愈粗,0號比1、2、3號粗。
在控制配電中表示

- (A) 複合式現場儀器
- (B) 連鎖式控制儀器
- (C) 變壓器
- (D) 整流器
正確答案:C
詳解:圖示為圓形內有上下兩部份,在控制配電圖中表示變壓器。
安裝避雷器時至少需距地面多少公尺以上?
- (A) 1公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 2公尺
- (D) 2.5公尺
正確答案:D
詳解:依官方答案,安裝避雷器至少需距地面2.5公尺以上。
兩只壓接後之導線,固定於端子檯時,一個端子最多只能接續
- (A) 一根
- (B) 二根
- (C) 三根
- (D) 四根
正確答案:B
詳解:壓接後的導線固定於端子檯時,一個端子最多接二根,以免接觸不良。
三相220V;15HP之電動機,其額定電流約為
- (A) 20安培
- (B) 30安培
- (C) 40安培
- (D) 50安培
正確答案:C
詳解:15HP約11 kW,三相220V額定電流約40 A。
下圖之熱動電驛若設定於80%,則電流超過多少安培會跳脫?

- (A) 9.6
- (B) 9
- (C) 8.1
- (D) 7.2
正確答案:D
詳解:圖中額定電流9 A,設定80%,則跳脫電流=9×0.8=7.2 A。
依線路需要而彎曲的導線,其曲折半徑不得小於導線內徑之
- (A) 5倍
- (B) 6倍
- (C) 7倍
- (D) 8倍
正確答案:A
詳解:依官方答案,導線曲折半徑不得小於導線內徑的5倍。
在工業配電中,主電路電線色別為黑色,若為明顯區別起見R.S.T三相電線之色別分別為
- (A) 紅、白、黑
- (B) 黑、紅、藍
- (C) 紅、黑、藍
- (D) 黃、白、黑
正確答案:A
詳解:依官方答案,工業配電三相R、S、T依次為紅、白、黑。
無熔絲開關(NFB)之啟斷容量之英文記號為
- (A) AT
- (B) AF
- (C) IC
- (D) AC
正確答案:C
詳解:無熔絲開關啟斷容量以IC(Interrupting Capacity)表示。
在控制盤上所使用之保險絲(D-Fuse),其不需註明之規格為
- (A) 額定電壓
- (B) 額定電流
- (C) 容量
- (D) 截面積
正確答案:D
詳解:保險絲需標示額定電壓、額定電流及容量,截面積不需標示。
依CNS線規之規定,絞線之大小以何者為單位
- (A) mm
- (B) mm²
- (C) 線號
- (D) 重量
正確答案:B
詳解:依CNS規定,絞線大小以截面積mm²表示。
絞線在剝線連接時,不可將內部之組成單線損傷,絞線在中心線周圍盤繞絞編一層者,其構成之單線總數為
- (A) 3根
- (B) 5根
- (C) 7根
- (D) 9根
正確答案:C
詳解:絞線中心一根外繞一層,構成共7根單線。
要將電纜線之外層絕緣剝掉,下列何者為最適用之工具
- (A) 尖嘴鉗
- (B) 電工鉗
- (C) 斜口鉗
- (D) 電工刀
正確答案:D
詳解:剝除電纜外層絕緣,用電工刀最適當,可控制深度。
控制電路如使用電磁開關開啟,則其配線電路下列何種為正確:

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
熱電偶中同一溫度產生之電位差最高者為( )型。
- (A) K,(鉻-鋁)
- (B) J,(鐵-康)
- (C) E,(鉻-康)
- (D) T,(銅-康)
正確答案:C
詳解:E型(鉻-康銅)熱電偶同溫度下產生的電位差最大。
感溫電阻體(R.T.D)使用三條引線,其目的乃在於
- (A) 補償長距離測量時之誤差
- (B) 裝配方便
- (C) 使線路美觀
- (D) 裝配較牢固
正確答案:A
詳解:三線式RTD可補償長距離測量時引線電阻造成的誤差。
下列那一種工具在控制盤接線中較不常用
- (A) 剝線刀
- (B) 螺絲起子
- (C) 活動扳手
- (D) 尖嘴鉗
正確答案:C
詳解:控制盤接線常用剝線刀、螺絲起子及尖嘴鉗,活動扳手較少用。
導線管內之儀器用電纜配線應該用幾號鐵線穿線最適宜
- (A) #8
- (B) #12
- (C) #16
- (D) #20
正確答案:B
詳解:依官方答案,導線管內儀器用電纜穿線宜用#12鐵線。
由電阻測溫元件(R.T.D)接到控制盤指示計之儀器用電纜應選用
- (A) 2/C
- (B) 3/C
- (C) 5/C
- (D) 1/C
正確答案:B
詳解:RTD為三線式,需用3/C儀器電纜連接。
下列何者為絞線規格正確表示方式?
- (A) mm
- (B) m
- (C) mm²
- (D) m²
正確答案:C
詳解:絞線規格以截面積表示,單位是mm²。
電纜敷設需要檢查之項目不含
- (A) 兩端預留長度是否適當
- (B) 是否懸掛號碼牌
- (C) 表皮是否完好
- (D) 是否結紮
正確答案:D
詳解:電纜敷設需檢查兩端預留長度、號碼牌及表皮是否完好;是否結紮非必要項目。
導線管彎曲時,其彎曲之最小曲率半徑最好為管徑之
- (A) 2倍
- (B) 4倍
- (C) 6倍
- (D) 8倍
正確答案:C
詳解:依官方答案,導線管彎曲最小曲率半徑以管徑6倍為宜。
下列何者不是安裝導線管時應用之工具
- (A) 管子鉗
- (B) 活動扳手
- (C) 螺絲刀
- (D) 油壓彎管器
正確答案:C
詳解:安裝導線管用管子鉗、活動扳手及油壓彎管器;螺絲刀不是專用工具。
接地端子與信號電線連接,採用何種方法最經濟有效
- (A) 銀銲
- (B) 壓著
- (C) 錫銲
- (D) 銅銲
正確答案:B
詳解:壓著端子施工快速、接觸良好,是最經濟有效的接線方法。
信號配線場合下列何種描述是錯誤的
- (A) 信號線不宜使用接線端子配線
- (B) 須先去除導線被覆後再套壓端子
- (C) 宜採用Y形接線端子
- (D) 端子壓著後不必錫銲
正確答案:A
詳解:信號配線仍可使用接線端子,故A錯誤。
信號線與電源線共用同一導管時
- (A) 可節省材料
- (B) 信號會受干擾
- (C) 容易引起短路
- (D) 容易引起斷路
正確答案:B
詳解:信號線與電源線共用同一導管,信號會受電磁干擾。
除去導線被覆之標準工具為
- (A) 小刀
- (B) 斜口鉗
- (C) 剝線鉗
- (D) 尖嘴鉗
正確答案:C
詳解:剝線鉗是剝除導線被覆的標準工具。
高阻計(Megger Meter)是用來測量
- (A) 接地電阻
- (B) 絕緣電阻
- (C) 電解液電阻
- (D) 一般電阻
正確答案:B
詳解:高阻計(Megger)用高電壓量測絕緣電阻。
電線、電纜配置完成後,不需測量導線對下列何者之電阻
- (A) 接地
- (B) 導線
- (C) 空氣信號管
- (D) 導壓管
正確答案:C
詳解:電線電纜只測導線對地與導線之間;空氣信號管與導壓管無電氣關係。
CNS標誌是那一個國家之標準線規
- (A) 日本
- (B) 英國
- (C) 中國
- (D) 美國
正確答案:C
詳解:CNS為中華民國國家標準,依官方答案選此項。
熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培電路會自動跳脫
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:C
詳解:跳脫電流=15×80%=12 A。
電磁接觸器當線圈未通電,而此時接點已接通者稱為
- (A) a接點
- (B) b接點
- (C) c接點
- (D) 過載接點
正確答案:B
詳解:線圈未通電時接點已接通的為b接點,即常閉接點。
金屬管與接線箱匣或其他配件連接時,使用螺紋接合,至少需耦合螺紋數( )牙以上。
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:B
詳解:金屬管與接線箱連接,螺紋至少耦合3牙以上。
儀器接地線應採用
- (A) 鐵質
- (B) 鋅質
- (C) 鋁質
- (D) 銅質
正確答案:D
詳解:儀器接地線需導電良好、耐腐蝕,採用銅質。
剝線器可以用作
- (A) 切斷電線
- (B) 去除線銹
- (C) 切除導線被覆
- (D) 拉線
正確答案:C
詳解:剝線器用來切除導線被覆,露出導體。
電源配線之地線通常以( )色區別之。
- (A) 紅
- (B) 黑
- (C) 白
- (D) 綠
正確答案:D
詳解:電源配線地線通常以綠色區別。
接線箱至控制室間之配線多使用
- (A) 單蕊電線
- (B) 雙蕊電線
- (C) 雙蕊電纜
- (D) 多蕊電纜
正確答案:D
詳解:接線箱到控制室距離長且信號多,使用多蕊電纜較方便。
電源線與信號線間最經濟有效之隔離法為
- (A) 使用混合配線
- (B) 採用隔離線
- (C) 使用隔離板
- (D) 個別使用金屬導線管
正確答案:B
詳解:依官方答案,隔離線(遮蔽線)是隔離電源與信號干擾最經濟有效的方法。
佈置現場導線槽所經路徑與下列何種因素無關
- (A) 人員走道
- (B) 高溫輻射區
- (C) 線槽之材質
- (D) 震動處所
正確答案:C
詳解:線槽路徑須避開人員走道、高溫與震動,與線槽材質無關。
控制盤內之信號導線一般使用
- (A) 1.25mm²600V
- (B) 2mm²600V
- (C) 1.25mm²1000V
- (D) 2mm²1000V
正確答案:A
詳解:控制盤內信號導線一般使用1.25 mm² 600V導線。
電容器可容許之最高電壓為其額定電壓之
- (A) 100%
- (B) 110%
- (C) 120%
- (D) 130%
正確答案:B
詳解:電容器可容許最高電壓為額定電壓的110%。
金屬導線管彎管時,其內曲半徑應為管內徑之( )倍以上。
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:B
詳解:金屬導線管彎管時,內曲半徑應為管內徑6倍以上。
來自現場之導線槽通到控制盤之上方時,其中間接線箱裝置位置宜在
- (A) 盤之上方
- (B) 盤之中間
- (C) 盤之下方
- (D) 盤之側方
正確答案:A
詳解:現場導線槽來自上方時,中間接線箱宜裝在盤的上方,配線較順。
儀器控制盤之總電源使用AVR(穩壓器)後,可使電源具有
- (A) 不怕斷電
- (B) 電壓供應穩定
- (C) 電流過載保護
- (D) 過熱保護作用
正確答案:B
詳解:穩壓器(AVR)可使輸出電壓穩定,不受電源電壓波動影響。
JIS是那一國的標準規格
- (A) 美國
- (B) 法國
- (C) 日本
- (D) 德國
正確答案:C
詳解:JIS為日本工業規格。
儀器控制盤之安裝及配線在控制室隔間完成( ),以利工程之進行。
- (A) 之前
- (B) 之後
- (C) 沒關係
- (D) 同時進行
正確答案:A
詳解:控制盤安裝與配線宜在控制室隔間完成之前完成,以利工程進行。
下列何種器具的功能,無法由可程式控制器取代
- (A) 計時器
- (B) 計數器
- (C) 控制器
- (D) 差壓傳送器
正確答案:D
詳解:PLC可取代計時器、計數器與控制器,不能取代差壓傳送器。
下列何者非儀器控制盤烤漆前之作業步驟
- (A) 酸洗
- (B) 除銹
- (C) 挖孔
- (D) 配線
正確答案:D
詳解:烤漆前先酸洗、除銹、挖孔,配線在烤漆後才進行。
儀器控制盤於增設儀器時如仍要挖孔,應採用( )以免傷及表面烤漆。
- (A) 油壓挖孔機和挖孔
- (B) 電離子切割
- (C) 乙炔切割
- (D) 鋼剪切割
正確答案:A
詳解:增設儀器挖孔宜用油壓挖孔機,不傷表面烤漆。
接地銅排鑽孔可採( )鑽孔。
- (A) 電鑽
- (B) 油壓穿孔機
- (C) 車床
- (D) 沖孔機
正確答案:B
詳解:接地銅排厚,鑽孔宜用油壓穿孔機。
RS232通訊介面通常作為可程式控制器主機為
- (A) 程式書寫器
- (B) I/O基座
- (C) I/O模組
- (D) 工業網路連絡之用
正確答案:A
詳解:RS232通常用於連接程式書寫器(電腦),寫入或監視PLC程式。
下列何者非可程式控制器數位輸入模組選用時,應注意之事項
- (A) 輸入電壓
- (B) 輸入電流
- (C) 佔槽位數
- (D) 傳訊速率
正確答案:D
詳解:數位輸入模組選用看輸入電壓、電流與佔槽數;傳訊速率非主要。
下列何者非可程式控制器,類比輸出模組選用時,須注意之事項
- (A) 輸入數目
- (B) 解析度
- (C) 短路保護
- (D) 隔離絕緣
正確答案:C
詳解:類比輸出模組選用看輸出數目、解析度與隔離絕緣,短路保護非必要項。
儀器控制盤之盤面規劃中,下列何者置於最上方?
- (A) 記錄器
- (B) 指示計
- (C) 指示燈
- (D) 流程圖
正確答案:D
詳解:盤面規劃最上方為流程圖,其次為指示燈、儀表、記錄器。
控制盤內(後)之配線整頓以下列何者最為理想
- (A) 金屬導管
- (B) PVC導管
- (C) PVC線槽
- (D) 線束
正確答案:C
詳解:控制盤內配線以PVC線槽整理最理想,便於維修與增減線。
儀器控制盤上之按鈕開關需加以標示外,若用顏色識別,警報復歸按鈕習慣上為
- (A) 黃色
- (B) 白色
- (C) 紅色
- (D) 綠色
正確答案:C
詳解:依官方答案,警報復歸按鈕習慣上為紅色。
以功能及用途而言,下列何者不屬於盤面儀器
- (A) 指示計
- (B) 記錄器
- (C) 傳送器
- (D) 集合式指示燈
正確答案:C
詳解:傳送器裝於現場或盤內,不屬盤面儀器;指示計、記錄器及集合式指示燈屬盤面儀器。
下列何者不屬於儀器控制盤?
- (A) 低壓馬達控制盤
- (B) 中央控制盤
- (C) 可程式控制盤
- (D) 警報盤
正確答案:A
詳解:低壓馬達控制盤屬動力配電盤,不屬儀器控制盤。
分散式控制系統(DCS)使用之接地電阻不可大於
- (A) 5Ω
- (B) 10Ω
- (C) 15Ω
- (D) 20 Ω
正確答案:A
詳解:分散式控制系統(DCS)接地電阻須小於5Ω。
儀器控制盤上之按鈕開關需加以標示外者,若用顏色識別指示燈測試(lamp test)之按鈕開關顏色應為( )色。
- (A) 紅
- (B) 綠
- (C) 黃
- (D) 白
正確答案:C
詳解:依慣例,燈測試按鈕開關為黃色。
於具有爆炸性氣體或送氣之場所,設置之控制盤稱為
- (A) 一般屋外盤
- (B) 防水盤
- (C) 現場操作盤
- (D) 防爆盤
正確答案:D
詳解:具爆炸性氣體場所,設置的控制盤稱為防爆盤。
儀器控制盤內接地線之顏色為
- (A) 紅色
- (B) 花色
- (C) 白色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:儀器控制盤內接地線的顏色為綠色。
使用可程式控制器作為流量積算時,必須以下列何種信號輸入
- (A) 脈波
- (B) 電阻
- (C) 電感
- (D) 電導
正確答案:A
詳解:流量積算以脈波信號輸入,每個脈波代表一定流量,累加可積算。
可程式控制器的A/I代表意義為
- (A) 類比輸入
- (B) 類比輸出
- (C) 數位輸入
- (D) 數位輸出
正確答案:A
詳解:A/I為Analog Input,即類比輸入。
可程式控制器的A/O代表意義為
- (A) 類比輸入
- (B) 類比輸出
- (C) 數位輸入
- (D) 數位輸出
正確答案:B
詳解:A/O為Analog Output,即類比輸出。
可程式控制器的D/I代表意義為
- (A) 類比輸入
- (B) 類比輸出
- (C) 數位輸入
- (D) 數位輸出
正確答案:C
詳解:D/I為Digital Input,即數位輸入。
可程式控制器的D/O代表意義為
- (A) 類比輸入
- (B) 類比輸出
- (C) 數位輸入
- (D) 數位輸出
正確答案:D
詳解:D/O為Digital Output,即數位輸出。
儀器安裝工程
N.P.T是( )的管牙國家標準。
- (A) 美國
- (B) 日本
- (C) 德國
- (D) 英國
正確答案:A
詳解:NPT為美國國家標準管螺紋(National Pipe Thread)。
管壁以( )為最薄。
- (A) A管
- (B) B管
- (C) S.C.H 40
- (D) S.C.H160
正確答案:A
詳解:依官方答案,A管管壁最薄。
1/2φ的管子每吋有14牙是
- (A) 美國規範
- (B) 日本規範
- (C) 德國規範
- (D) 英國規範
正確答案:A
詳解:1/2吋管每吋14牙為美國管螺紋(NPT)規格。
流孔板差壓傳送器用在蒸汽管線時之導壓管下列何者最適用
- (A) 鐵管
- (B) 鋼管
- (C) 銅內徑管
- (D) 塑膠管
正確答案:C
詳解:蒸汽管線導壓管耐高溫,宜用銅內徑管。
1/4 OD×9/16 R其中9/16 R表示
- (A) 管內徑
- (B) 管外徑
- (C) 彎管內徑
- (D) 彎管長度
正確答案:C
詳解:9/16 R中的R表示Radius,為彎管內徑(彎曲半徑)。
管鉗規格表示之敘述,下列何者正確?
- (A) 開口大小
- (B) 製造材質
- (C) 製造廠
- (D) 手臂長度
正確答案:D
詳解:管鉗規格以手臂長度(全長)表示,例如12吋。
流孔板安裝時,其上游端直線之長度直徑比以( )為最佳。
- (A) 4倍
- (B) 6倍
- (C) 8倍
- (D) 大於12倍
正確答案:D
詳解:流孔板上游直管段越長,流速分布越穩定,宜大於12倍管徑。
管子牙口接續施工須選用下列何種工具
- (A) 管子鉗
- (B) 活動扳手
- (C) 梅花扳手
- (D) 套筒扳手
正確答案:A
詳解:管子牙口接續須用管子鉗,咬住管面旋轉。
防爆工程配管管子須選用
- (A) E.M.T管
- (B) 有縫鋼管
- (C) 螺紋鋼管
- (D) 無縫鋼管
正確答案:D
詳解:防爆配管須耐壓、嚴密,採無縫鋼管。
蒸汽冷凝器正確安裝方式為
- (A) 蒸汽入口在上,冷凝水在下
- (B) 冷凝水在上,蒸汽入口在下
- (C) 蒸汽入口與冷凝水出口同水平面
- (D) 入口與出口間加裝旁通管
正確答案:A
詳解:蒸汽冷凝器蒸汽由上進入,冷凝水因重力由下方排出。
要將法蘭(Flange)接頭之螺絲旋緊,鎖螺絲之順序為
- (A) 依順時針方向逐一旋緊
- (B) 依反時針方向逐一旋緊
- (C) 依對角次序逐一旋緊
- (D) 依工作之方便次序逐一旋緊
正確答案:C
詳解:鎖法蘭螺絲須依對角次序,逐步旋緊,讓墊片受力均勻。
若管內之流體為水,則於閥接頭之明顯處應塗以
- (A) 藍色
- (B) 白色
- (C) 黃色
- (D) 紅色
正確答案:A
詳解:依管路識別色,水管的閥接頭明顯處塗藍色。
1/2"RSG鍍鋅鋼管當接於Box端欲絞牙時,其應絞之牙數約為
- (A) 1~3牙
- (B) 4~6牙
- (C) 7~10牙
- (D) 11~15牙
正確答案:C
詳解:1/2吋鍍鋅鋼管接箱體時絞牙約7至10牙。
用PVC電導管時,除直接埋於地下者外,其使用電壓不得超過
- (A) 110V
- (B) 220V
- (C) 380V
- (D) 600V
正確答案:D
詳解:PVC電導管除直接埋地外,使用電壓不得超過600V。
下列何者是蒸汽溜水器(Steam Trap)之主要用途
- (A) 能很快的將冷凝水排出
- (B) 排出蒸汽
- (C) 將混入蒸汽內的空氣排出
- (D) 延遲升溫時間
正確答案:A
詳解:蒸汽溜水器主要用途為很快排出冷凝水,並阻止蒸汽排出。
兩段銅管連接,洩漏量最少而機械強度最強之方法為
- (A) 擴喇叭口連接
- (B) O Ring連接
- (C) 銀銲連接
- (D) 銅接頭連接
正確答案:C
詳解:銀銲接合緊密,洩漏最少且強度最大。
給水管水壓試驗為通水後,可承受最高壓之( ),並歷時1小時,而接頭應無漏水為合格。
- (A) 1.5倍
- (B) 3.5倍
- (C) 5倍
- (D) 10倍
正確答案:A
詳解:給水管水壓試驗為最高使用壓力1.5倍,歷時1小時,接頭無漏水為合格。
下列何項不是引起空壓式儀器管路阻塞之主要因素
- (A) 空氣中之水分
- (B) 壓縮機之潤滑油
- (C) 管路中之異物
- (D) 含氮量太高
正確答案:D
詳解:水分、潤滑油與異物會阻塞空壓管路;含氮量高不是問題,空氣原本就含氮。
多蕊銅管線纜彎曲時,其內曲半徑應為外徑之( )以上。
- (A) 2倍
- (B) 3倍
- (C) 4倍
- (D) 5倍
正確答案:D
詳解:多蕊銅管線纜彎曲時,內曲半徑應為外徑的5倍以上。
PVC塑膠管彎管時,其內彎角度不得小於
- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
正確答案:D
詳解:PVC塑膠管彎管時,內彎角度不得小於90°。
下列那一種流體是非壓縮性
- (A) 氧
- (B) 氫
- (C) 氮
- (D) 水
正確答案:D
詳解:水是液體,體積幾乎不受壓力改變,屬非壓縮性流體。
高溫高壓管路以作何連接為宜?
- (A) 銲接
- (B) 牙接
- (C) 點銲
- (D) 其他方式
正確答案:A
詳解:高溫高壓管路以銲接連接最牢固,不易洩漏。
各類儀器用導壓管裝妥後均應
- (A) 油漆
- (B) 試漏
- (C) 保溫
- (D) 噴砂
正確答案:B
詳解:導壓管裝妥後須試漏,確認無洩漏再使用。
儀器用銅管連接時應用
- (A) 鋼接頭
- (B) 鐵接頭
- (C) 鋁接頭
- (D) 銅接頭
正確答案:D
詳解:儀器用銅管連接,用銅接頭,避免異種金屬電蝕。
在易受撞擊之處,安裝軟銅管時應
- (A) 固定
- (B) 保溫
- (C) 油漆
- (D) 加套保護
正確答案:D
詳解:易受撞擊處的軟銅管須加套管保護,避免壓扁破損。
一般鋼管SCH40之管壁比SCH80
- (A) 厚
- (B) 薄
- (C) 重
- (D) 一樣
正確答案:B
詳解:SCH號數愈大管壁愈厚,SCH40比SCH80薄。
用於氣體之導壓管愈長,則儀器之反應速度
- (A) 愈慢
- (B) 愈快
- (C) 一樣
- (D) 愈準確
正確答案:A
詳解:氣體導壓管愈長,壓力傳遞延遲愈大,儀器反應愈慢。
兩個或兩個以上之儀器共用一導壓管時應
- (A) 各裝壹個關斷閥
- (B) 各裝兩個關斷閥
- (C) 共用壹個關斷閥
- (D) 共用兩個關斷閥
正確答案:A
詳解:共用導壓管時,各儀器各裝一個關斷閥,便於單獨隔離檢修。
裝設儀器用水平導壓管線,其斜度比率最小為
- (A) 1:1000
- (B) 1:100
- (C) 1:50
- (D) 1:10
正確答案:B
詳解:水平導壓管斜度至少1:100,使氣泡或凝結水能順利排出。
切斷PVC塑膠管之最適宜工具為
- (A) 手弓鋸
- (B) 絞刀
- (C) 士林刀
- (D) 銼刀
正確答案:A
詳解:切斷PVC塑膠管用手弓鋸最適當,切口平整。
控制盤內空氣源供給管線配有排放閥,其方向應
- (A) 朝上
- (B) 朝下
- (C) 朝水平
- (D) 視情況而定
正確答案:B
詳解:空氣源排放閥朝下,使水份與雜質向下排出。
信號外徑管切斷處須加管端處理,宜用
- (A) 鉸刀
- (B) 銼刀
- (C) 剝線刀
- (D) 電工刀
正確答案:A
詳解:信號外徑管切斷後須用鉸刀去毛邊,再連接。
金屬管彎曲時,其內曲半徑不得小於管徑之若干倍?
- (A) 6
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:A
詳解:金屬管彎曲時內曲半徑不得小於管徑6倍。
金屬管切管後,修整管口之工具為
- (A) 平口鉗
- (B) 尖嘴鉗
- (C) 鉸刀
- (D) 銼刀
正確答案:C
詳解:金屬管切管後,用鉸刀修整管口毛邊。
在具有腐蝕性之場所宜使用何種導線管配置
- (A) PVC管
- (B) 金屬管
- (C) 銅管
- (D) 鋁管
正確答案:A
詳解:PVC管耐酸鹼、不生鏽,適用腐蝕性場所;金屬管易被腐蝕。
PVC導管之管徑,下列那一種找不到
- (A) 1/2"
- (B) 5/8"
- (C) 3/4"
- (D) 1"
正確答案:B
詳解:PVC導管常見管徑為1/2、3/4、1吋等,沒有5/8吋規格。
使用外徑管為流量測量之導壓管時,其規格通常為
- (A) 1/8"
- (B) 1/4"
- (C) 1/16"
- (D) 1/2"
正確答案:D
詳解:流量測量導壓管需較大內徑以傳遞差壓,通常用1/2吋外徑管。
NPT螺紋係指
- (A) 美國國家標準管斜螺紋
- (B) 美國國家標準管直螺紋
- (C) 國際標準管直螺紋
- (D) 中國標準管直螺紋
正確答案:A
詳解:NPT為美國國家標準管斜螺紋(National Pipe Taper)。
要連接兩種不同直徑之管子,需使用
- (A) 由令(Unions)
- (B) 漸縮套管(Reducer unions)
- (C) 肘管(Elbows)
- (D) T字管(Tees)
正確答案:B
詳解:連接兩種不同口徑的管子,需用漸縮套管(異徑接頭)。
1"以下金屬管延長接續的正確方法是
- (A) 焊接
- (B) 螺紋連接
- (C) 壓接
- (D) 套接
正確答案:B
詳解:1吋以下金屬管延長接續採螺紋連接,使用管接頭鎖緊。
儀器信號銅管配接時大多採用
- (A) 壓緊式
- (B) 銀銲
- (C) 氣銲
- (D) 電銲
正確答案:A
詳解:儀器信號銅管以壓緊式接頭連接,施工方便、不需加熱。
法蘭連接所使用之墊片(Packing),對其材質而言不須考慮流體之
- (A) 溫度
- (B) 壓力
- (C) 密度
- (D) 腐蝕性
正確答案:C
詳解:墊片材質須考慮流體的溫度、壓力與腐蝕性,密度不影響密封。
導壓管配管下列何者最正確
- (A) 彎頭多
- (B) 直接連接
- (C) 閥件多
- (D) 轉向多
正確答案:B
詳解:導壓管配管應直接連接,彎頭、閥件與轉向愈少愈好,避免壓力損失與堵塞。
切管後修整管端口應使用
- (A) 鉸牙器
- (B) 鉸刀
- (C) 鑽孔器
- (D) 切管器
正確答案:B
詳解:切管後管端毛邊須用鉸刀修整。
導壓管最常用的材料為
- (A) 銅管
- (B) 塑膠管
- (C) 鋁管
- (D) 鋼管
正確答案:D
詳解:依官方答案,導壓管最常用鋼管,強度高、耐壓。
多蕊外管線纜彎曲時,其內曲半徑應為外徑之( )倍以上。
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:多蕊外管線纜彎曲時,內曲半徑應為外徑5倍以上,避免損傷。
沒有儀器空氣可供清理儀器之信號管路時可使用
- (A) 氧氣
- (B) 氫氣
- (C) 氮氣
- (D) 自來水
正確答案:C
詳解:沒有儀器空氣時,可用氮氣清理信號管;氧氣、氫氣易燃易爆。
管接頭使用時不需考慮
- (A) 材質
- (B) 連接尺寸
- (C) 外徑管種類
- (D) 廠牌
正確答案:D
詳解:選管接頭考慮材質、尺寸與管種,廠牌不是技術條件。
一端已接合其他旋入型管件之兩支管子,欲對口連接時必須使用下列何種管件
- (A) 布申(Bushing)
- (B) 由令(Union)
- (C) 立布(Nipple)
- (D) 平接頭(Coupling)
正確答案:B
詳解:兩端已固定的管子欲對口連接,需使用可拆卸的由令(Union)。
法蘭(Flange)的規格以何者分別
- (A) 接合螺絲數
- (B) 安裝處所
- (C) 管長
- (D) 工作壓
正確答案:D
詳解:法蘭規格以工作壓力等級區分,如150#、300#。
下列何種位面測量方式可測量粉末、顆粒、固粒之位面
- (A) 電容式
- (B) 差壓式
- (C) 位移式
- (D) 電導式
正確答案:A
詳解:電容式位面計可量測粉末、顆粒及固體料位。
對於腐蝕性液體之液位測量可使用下列何種方式
- (A) 玻璃液位計
- (B) 電磁式液位計
- (C) 捲尺式液位計
- (D) 位移式液位計
正確答案:B
詳解:腐蝕性液體適用非接觸或耐蝕的電磁式液位計。
下列何者不能做為壓力校正器
- (A) 液柱壓力計
- (B) 靜重壓力計
- (C) 虹吸管壓力計
- (D) 標準壓力表校正器
正確答案:C
詳解:虹吸管為壓力計附件,不是壓力校正器。
4~20mA信號配接輸入信號為1~5VDC之儀器時,須外加( )Ω之精密電阻。
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 250
正確答案:D
詳解:4~20 mA通過250Ω電阻,產生1~5 VDC電壓。
儀器管路安裝後之清洗可使用
- (A) 肥皂水
- (B) 蒸汽
- (C) 酒精
- (D) 清水
正確答案:B
詳解:依官方答案,儀器管路安裝後可用蒸汽清洗。
氣泡式液位計所使用之氣體一般採用
- (A) 空氣
- (B) 氫
- (C) 氮
- (D) 氧氣
正確答案:A
詳解:氣泡式液位計用空氣作吹氣氣體,安全又經濟。
DIN為( )使用標準。
- (A) 德國
- (B) 美國
- (C) 日本
- (D) 法國
正確答案:A
詳解:DIN為德國工業標準。
CSA為( )使用標準。
- (A) 德國
- (B) 美國
- (C) 加拿大
- (D) 英國
正確答案:C
詳解:CSA為加拿大標準協會的標準。
ISA為( )使用標準。
- (A) 德國
- (B) 美國
- (C) 日本
- (D) 法國
正確答案:B
詳解:ISA為美國儀器學會(Instrument Society of America)的標準。
用於儀器安裝之日規手壓式端子鉗,一般適用之最大線徑為( )mm²。
- (A) 1.25
- (B) 2.0
- (C) 8
- (D) 22
正確答案:D
詳解:日規手壓式端子鉗適用最大線徑約22 mm²。
使用同軸電纜通訊,若末端不用時,應加終端電阻( )Ω。
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依官方答案,同軸電纜末端加75Ω終端電阻,匹配特性阻抗。
電阻球莖(RTD)配線回路較長
- (A) 須考慮接線端子
- (B) 不用考慮回路電阻
- (C) 考慮加大線徑使回路電阻在10Ω以下
- (D) 並聯電阻使回路在10Ω以下
正確答案:C
詳解:RTD回路長,宜加大線徑使回路電阻在10Ω以下,降低測量誤差。
接地銅板,以經濟考量,安裝前可鍍( )以防產生銅綠造成接觸不良。
- (A) 鋅
- (B) 鎘
- (C) 錫
- (D) 鉻
正確答案:C
詳解:接地銅板鍍錫可防止氧化產生銅綠,保持良好接觸。
於具腐蝕性氣體流動及潮濕之場所安裝控制盤其冷卻通風方式應採用
- (A) 冷卻風扇
- (B) 濾網
- (C) 熱交換式冷卻風扇
- (D) 除濕機
正確答案:C
詳解:腐蝕性氣體及潮濕處,採熱交換式冷卻風扇,內外空氣不直接接觸。
下列何者不屬於絞線斷面積之規格?
- (A) 0.5
- (B) 0.75
- (C) 1.25
- (D) 1.4㎜²
正確答案:D
詳解:標準絞線截面積有0.5、0.75、1.25等,沒有1.4 mm²。
接地銅棒與接地導線連接時其紮線須以( )直徑之單蕊裸銅線纏繞20圈以上。
- (A) 0.5㎜
- (B) 0.75㎜
- (C) 1.6㎜
- (D) 2.0㎜
正確答案:D
詳解:接地銅棒與導線連接,以2.0 mm單蕊裸銅線纏繞20圈以上。
為節省電氣及信號電纜之配線施工時間,除使用導管配線方式外,亦可直接採用
- (A) 同軸電纜
- (B) 多蕊電纜
- (C) 裝甲電纜
- (D) 光纖電纜
正確答案:C
詳解:裝甲電纜具保護外層,可直接敷設,省去配管施工時間。
下列何者為活線作業時,應具備的工具
- (A) 安培計
- (B) 電壓計
- (C) 橡皮手套
- (D) 接地棒
正確答案:C
詳解:活線作業需具備絕緣橡皮手套,避免觸電。
惠斯登電橋中之檢流計的功用為
- (A) 遙測電流用
- (B) 記錄電流用
- (C) 積算電流用
- (D) 檢查電流用
正確答案:D
詳解:惠斯登電橋以檢流計檢查電橋是否平衡,即有無電流。
電線編號AWG是代表( )規格。
- (A) 美國
- (B) 日本
- (C) 德國
- (D) 英國
正確答案:A
詳解:AWG為American Wire Gauge,美國線規。
差壓傳送器安裝於測量密閉槽之液位時,導壓管高壓側應裝於槽之
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 中間
- (D) 不裝
正確答案:B
詳解:測量密閉槽液位,高壓側導壓管裝於槽的下方,感測液柱壓力。
差壓傳送器安裝於測量密閉槽之液位時,導壓管低壓側應裝於槽之
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 中間
- (D) 不裝
正確答案:A
詳解:低壓側導壓管裝於槽的上方,感測氣相壓力。
電阻球莖(RTD)採用之線配置係為了
- (A) 三線電流平衡
- (B) 三線電壓平衡
- (C) 消除測量電路電阻誤差
- (D) 提升測量反應之感度
正確答案:C
詳解:RTD採三線式,可消除導線電阻變化造成的測量誤差。
下列何者不是管路溫度之測量方式
- (A) 電阻式
- (B) 熱電偶式
- (C) 雙金屬溫度計
- (D) 輻射式溫度計
正確答案:D
詳解:管路溫度常用電阻式、熱電偶與雙金屬溫度計;輻射式屬非接觸式測量。
J TYPE熱電偶其組成材料為
- (A) 鉻-鏮銅
- (B) 鐵-鏮銅
- (C) 鉻-鋁
- (D) 鉑-銠
正確答案:B
詳解:J型熱電偶為鐵與康銅(鎳銅合金)組成。
偏心流孔板其圓孔位於板中心之
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 右方
- (D) 左方
正確答案:B
詳解:偏心流孔板圓孔位於板中心下方,使雜質與液體順利通過。
採管接法方式,其下游導壓管接頭應距流孔板面( )管徑處取出。
- (A) 2倍
- (B) 4倍
- (C) 6倍
- (D) 8倍
正確答案:D
詳解:管接法下游取壓點距流孔板約8倍管徑。
下列何者不屬於儀控管路元件
- (A) 塞子(plug)
- (B) 肘接頭(Elbow)
- (C) 立布(Nipple)
- (D) 保護套管(Well)
正確答案:D
詳解:保護套管屬溫度計附件,不屬儀控管路元件。
兩端已定位於管件上之直管,其連接應採用下列何種管件?
- (A) 縮管
- (B) 立布
- (C) 由令
- (D) 布申
正確答案:C
詳解:兩端已定位的直管需對接,只有由令可以旋轉連接。
控制閥尺寸(Size)係指
- (A) 安裝尺寸
- (B) 高度尺寸
- (C) 內閥尺寸
- (D) 管路尺寸
正確答案:C
詳解:控制閥尺寸指閥體內的閥口(內閥)尺寸。
配管工程
儀器安裝工程配線檢查,不包含下列那一項
- (A) 接地
- (B) 絕緣測試
- (C) 電阻檢查
- (D) 美觀
正確答案:D
詳解:配線檢查包括接地、絕緣測試與電阻檢查;美觀不是檢查項目。
製程管路清理不徹底,對何者影響最大
- (A) 控制閥
- (B) 指示器
- (C) 記錄器
- (D) 轉換器
正確答案:A
詳解:管路清理不徹底,雜物會卡住控制閥,影響最大。
空氣管線含油不利於
- (A) 傳送器
- (B) 氣缸驅動器
- (C) 壓力指示計
- (D) 閘閥
正確答案:A
詳解:空氣管線含油,污染傳送器的精密噴嘴與擋板,影響其動作。
下列何種管路免用閥定位器
- (A) 大口徑
- (B) 高差壓
- (C) 高黏度
- (D) 小口徑低差壓
正確答案:D
詳解:小口徑低差壓的控制閥,推力足夠,不必加裝閥定位器。
下列何種儀器之測量電路宜使用惠斯登電橋原理量測
- (A) 溫度
- (B) 壓力
- (C) 液位
- (D) 流量
正確答案:A
詳解:溫度測量常用電阻溫度計,其電阻變化由惠斯登電橋量測。
儀器空氣配管通常用何種顏色表示?
- (A) 藍色
- (B) 紅色
- (C) 黃色
- (D) 綠色
正確答案:A
詳解:儀器空氣配管通常以藍色識別。
儀器配管查漏時須用何者作測試
- (A) 用手摸
- (B) 用鼻聞
- (C) 用香煙火種
- (D) 肥皂水
正確答案:D
詳解:儀器配管查漏用肥皂水,漏氣處會起泡,安全。
儀器安裝工程全部完成後不必做的工作為
- (A) 清理空氣管路
- (B) 查漏
- (C) 接地檢查
- (D) 材質檢查
正確答案:D
詳解:安裝完成後須清理、查漏、接地檢查;材質檢查應在安裝前進行。
差壓傳送器不可能使用於下列何種測量系統?
- (A) 溫度
- (B) 壓力
- (C) 液位
- (D) 流量
正確答案:A
詳解:差壓傳送器量測壓力、液位、流量,不用於溫度量測。
下列何者非流量測量元件
- (A) 流孔板
- (B) 文氏管
- (C) 三角堰
- (D) 安全閥
正確答案:D
詳解:流孔板、文氏管、三角堰皆為流量元件,安全閥為保護元件。
熱電偶延伸線負性端,依ANSI之規定,其表示顏色為
- (A) 紅色
- (B) 白色
- (C) 綠色
- (D) 黑色
正確答案:A
詳解:依ANSI規定,熱電偶延伸線負性端為紅色。
儀器控制箱內之吹氣(Purge),其一般目的為
- (A) 散熱用
- (B) 減低儀器壓力
- (C) 隔絕周圍氣體
- (D) 增加儀器壓力
正確答案:C
詳解:吹氣(Purge)讓控制箱保持正壓,隔絕周圍氣體進入。
利用差壓式測定流量、液位時,使用之封閉溶液(Seal liquid)特性,下列何者不宜
- (A) 比重較測定流體大
- (B) 高溫狀態下仍極穩定
- (C) 凝結點及粘度低
- (D) 揮發性高
正確答案:D
詳解:封閉溶液須比重適當、穩定、凝固點低;揮發性高則易損耗,不宜使用。
二線式(A'-B')測溫電阻體若使用在三線式(A-B-b)儀器時,應該
- (A) 在儀器之Bb端短路
- (B) B端不接
- (C) A'接A,B'接B‧b
- (D) Ab接A',B'接B
正確答案:C
詳解:依官方答案,二線式RTD接三線式儀器,A'接A,B'接B及b。
差壓傳送器(d/p Cell)若使用於氣體流量測量時,則應裝於管路之
- (A) 下部
- (B) 中部
- (C) 上部
- (D) 任意點均可
正確答案:C
詳解:氣體流量差壓傳送器裝在管路上方,避免凝結水積存於導壓管。
SAMA系統中之封入式測溫體測量元件,ClassⅡ屬於
- (A) 氣體膨脹式
- (B) 水銀膨脹式
- (C) 蒸汽壓力式
- (D) 氣體壓力式
正確答案:D
詳解:依官方答案,SAMA ClassII封入式測溫體屬氣體壓力式。
流孔板欲取得差壓,需有分接頭(tap),此分接頭若位於流孔板之凸緣上,稱為
- (A) 管分接頭
- (B) 凸緣分接頭
- (C) 半徑分接頭
- (D) 流孔分接頭
正確答案:B
詳解:取壓分接頭位於流孔板凸緣上,稱為凸緣分接頭。
差壓傳送器(D/P Cell)中之下列何種附件便於零點校正?
- (A) 配管組(Three Valve Manifold)
- (B) 洩放閥(Drain Valve)
- (C) 封閉液體(Seal liquid)
- (D) 聚氣罐(GasTrap)
正確答案:A
詳解:三閥組可在不中斷製程下平衡差壓,便於零點校正。
利用切管器切斷銅管時,會在管內徑留有毛邊,此時需用下列何種工具予以清除
- (A) 擴管器
- (B) 喇叭口成型器
- (C) 管絞刀
- (D) 光面器
正確答案:C
詳解:切管器切銅管後管內徑會有毛邊,需用管絞刀清除。
鐵-鏮(I-C)型熱偶又稱為
- (A) J型熱電偶
- (B) K型熱電偶
- (C) T型熱電偶
- (D) E型熱電偶
正確答案:A
詳解:鐵-康銅(I-C)熱電偶即J型熱電偶。
一溫度指示計在正常運轉時之溫度為60℃,其最佳選擇範圍應為
- (A) 0~70 ℃
- (B) 1~100℃
- (C) 0~150℃
- (D) 0~200℃
正確答案:B
詳解:儀表正常值約在量程的50至70%最佳,60°C選1~100°C範圍。
1kg/cm²約等幾吋水銀柱
- (A) 14.7
- (B) 27.7
- (C) 100
- (D) 28.9
正確答案:D
詳解:1 kg/cm²約28.96吋水銀柱,約28.9吋。
安裝儀器用管閥時,其進口方向應
- (A) 隨便
- (B) 依閥材質而定
- (C) 依流體種類而定
- (D) 視閥上之標誌而定
正確答案:D
詳解:管閥進口方向依閥體上標示的流向箭頭安裝。
為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝
- (A) 膨脹接頭
- (B) 防震器
- (C) 平衡閥組
- (D) 溫度計
正確答案:C
詳解:差壓儀器加裝平衡閥組,便於檢修與校正。
儀器安裝前應
- (A) 清洗乾淨
- (B) 校正
- (C) 拆下零件仔細檢查
- (D) 不必校正
正確答案:B
詳解:儀器安裝前須先校正,確保安裝後精度正確。
在一壓力槽上裝設差壓式液面計,其高壓端應接在槽體
- (A) 上端
- (B) 中間
- (C) 下端
- (D) 不限位置
正確答案:C
詳解:壓力槽的差壓式液面計,高壓端接槽下端,量測液柱加壓力。
控制閥在控制系統中是屬於
- (A) 原元件
- (B) 測定元件
- (C) 控制元件
- (D) 最後元件
正確答案:D
詳解:控制閥直接改變製程流量,是控制系統的最後元件。
充氣式溫度計中最常用之氣體為
- (A) 氧
- (B) 氫
- (C) 氮
- (D) 氯
正確答案:C
詳解:充氣式溫度計常用氮氣,性質穩定且膨脹率適當。
欲在蒸汽管路中裝置壓力傳送器,最佳位置係在管路之
- (A) 下方
- (B) 上方
- (C) 水平位置
- (D) 中間位置
正確答案:A
詳解:蒸汽管路壓力傳送器裝在管路下方,使凝結水充滿導壓管,防止高溫蒸汽直達儀器。
測量燃氣(Gas)壓力之傳送器,最適宜之安裝位置為測量點之
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 水平
- (D) 不限位置
正確答案:A
詳解:燃氣壓力傳送器裝在測量點上方,使凝結水流回管路,不積存在導壓管。
美製"K"型熱電偶線標有紅色者表示
- (A) 正端
- (B) 負端
- (C) 火線
- (D) 水線
正確答案:B
詳解:K型熱電偶線標示紅色表示負端。
熱電阻體Pt50Ω中之50歐姆,係表示在下列何種溫度之電阻值
- (A) 攝氏0°時
- (B) 華氏0°時
- (C) 攝氏50°時
- (D) 攝氏100°時
正確答案:A
詳解:Pt50Ω表示在攝氏0°時的電阻值為50Ω。
為免除測量誤差現象,電阻式溫度計之測量導線宜用
- (A) 單線式
- (B) 雙線式
- (C) 三線式
- (D) 四線式
正確答案:C
詳解:三線式可補償導線電阻,免除測量誤差。
面積式流量計安裝後,其流體之流向應為
- (A) 由下朝上
- (B) 由上朝下
- (C) 由左而右
- (D) 由右而左
正確答案:A
詳解:面積式流量計須垂直安裝,流體由下往上,浮子才能浮起。
空氣式傳送器對應變數操作範圍之輸出信號是由0.2kg/cm²到( )kg/cm²。
- (A) 0.9
- (B) 1.0
- (C) 1.1
- (D) 1.2
正確答案:B
詳解:空氣式傳送器標準輸出信號為0.2~1.0 kg/cm²。
下列何種溫度測量元件在測量時需做冷接點補償
- (A) 熱電阻體
- (B) 溫度感應球莖
- (C) 熱電偶
- (D) 雙金屬溫度計
正確答案:C
詳解:熱電偶測量的是冷、熱接點溫差,須做冷接點補償。
壓力開關(Pressure Switch)之主要目的為
- (A) 轉換壓力為另一壓力
- (B) 防止程序壓力過大或過小
- (C) 壓力指示
- (D) 增加程序中壓力
正確答案:B
詳解:壓力開關用於防止程序壓力過大或過小,到達設定值即動作。
下列何種為測量熱電偶最標準之儀器
- (A) 類比式三用表
- (B) 數位式電壓表
- (C) 電位差計
- (D) 示波器
正確答案:C
詳解:熱電偶電壓很小,電位差計不取電流,是最標準的量測儀器。
欲清洗管線時,下列何者為正確
- (A) 關掉隔離閥,打開沖放閥
- (B) 打開隔離閥,關掉沖放閥
- (C) 拆除安全閥
- (D) 加裝安全閥
正確答案:A
詳解:清洗管線時關掉隔離閥,打開沖放閥,使異物排出,避免流入儀器。
清理管路主要目的是
- (A) 美觀
- (B) 使管路易於施工
- (C) 清除雜物
- (D) 使管材更耐用
正確答案:C
詳解:清理管路主要目的是清除雜物,以免損壞儀器或堵塞。
下列何者不屬於壓力測量元件
- (A) 巴登管
- (B) 伸縮管
- (C) 毛細管
- (D) 應變計(StrainGauge)
正確答案:C
詳解:毛細管用於傳遞壓力,不是測壓元件。
測量氣體的差壓式流量傳送器,通常安裝在水平管線之
- (A) 上
- (B) 下
- (C) 45°傾斜
- (D) 任何位置均可
正確答案:A
詳解:氣體差壓傳送器裝在水平管線上方,凝結水不會流入導壓管。
下列何種儀器之安裝必須與配管工程同時進行
- (A) 分析儀器
- (B) 壓力傳送器
- (C) 溫度計
- (D) 電磁流量計
正確答案:D
詳解:電磁流量計是管路的一部分,須與配管工程同時安裝。
現場儀器安裝工程中,下列何種工作應最後完成
- (A) 傳送器安裝
- (B) 導線管配管
- (C) 配線
- (D) 支架安裝
正確答案:C
詳解:現場儀器安裝,配線應最後完成,避免損傷。
流孔板安裝時需先注意
- (A) 管中心位置
- (B) 流體種類
- (C) 流體方向
- (D) 流體壓力
正確答案:C
詳解:流孔板有方向性,安裝時須先注意流體方向,銳角朝上游。
液柱壓力計安裝時可不必注意
- (A) 與測量點之距離
- (B) 零點
- (C) 與測量點之相對高度
- (D) 垂直
正確答案:A
詳解:液柱壓力計須注意零點、垂直與相對高度;與測量點的距離影響不大。
在彎管接頭處安裝溫度計時,其末端宜朝向流體之
- (A) 上游
- (B) 垂直方向
- (C) 下游
- (D) 成45°方向
正確答案:A
詳解:彎管處裝溫度計,末端朝向上游,與流向相對,可感測較準。
線上(On Line)之分析儀器在現場安裝的部分是
- (A) 樣本取出(Sampling)系統
- (B) 電源
- (C) 吹氣(Purge)系統
- (D) 儀器選擇
正確答案:A
詳解:線上分析儀器在現場安裝的部分是樣本取出系統。
由差壓原理測量壓力或液面之傳送器安裝時,應最注意的是
- (A) 日後保養
- (B) 美觀
- (C) 安裝高度
- (D) 外界溫度
正確答案:C
詳解:差壓式傳送器以液柱高度為基準,安裝高度最需注意。
下列何種測量儀器安裝時,不受水平或垂直的限制
- (A) 面積式流量計
- (B) 玻璃液位計
- (C) 雙金屬溫度計
- (D) U形壓力計
正確答案:C
詳解:雙金屬溫度計不受重力影響,水平或垂直安裝均可。
密封罐的作用是
- (A) 保存儀器
- (B) 防止儀器被腐蝕
- (C) 防止空氣進入儀器
- (D) 防止儀器生銹
正確答案:B
詳解:密封罐內填封液,隔絕被測流體,防止儀器腐蝕。
同心圓之流孔板其90°之銳角邊應朝
- (A) 進口端
- (B) 出口端
- (C) 進出口都可
- (D) 視流體種類而定
正確答案:A
詳解:同心圓流孔板90°銳角邊朝進口端(上游)。
流孔板上游若直管距離不足,可加裝( )以縮短直管距離。
- (A) 冷凝罐
- (B) 虹吸管
- (C) 整流器
- (D) 緩衝筒
正確答案:C
詳解:直管距離不足時,可加裝整流器,使流速分布均勻。
管牙止洩帶纏繞方法(面向管端)
- (A) 順時鐘
- (B) 反時鐘
- (C) 無所謂
- (D) 交叉施工
正確答案:A
詳解:止洩帶面向管端以順時針方向纏繞,鎖緊時才不會鬆脫。
本質安全防爆配管,其特點是
- (A) 管壁厚
- (B) 管內充壓
- (C) 可用塑膠管
- (D) 限用塑膠管
正確答案:C
詳解:本質安全是限制電路能量,不需耐壓,配管可用塑膠管。
差壓式蒸汽流量傳送器應安裝在蒸汽管之
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 側方
- (D) 無所謂
正確答案:B
詳解:蒸汽流量差壓傳送器裝於蒸汽管下方,使導壓管充滿凝結水。
利用差壓傳送器測量液位時,高壓端應接在測量範圍之
- (A) 頂端
- (B) 底端
- (C) 中央
- (D) 任何一處皆可
正確答案:B
詳解:差壓傳送器測液位,高壓端接測量範圍底端,感測液柱壓力。
NPT是( )之公稱標準。
- (A) 美國管牙
- (B) 美國螺牙
- (C) 日本管牙
- (D) 日本螺牙
正確答案:A
詳解:NPT為美國管牙的公稱標準。
閥定位器至控制閥間之信號管越粗,控制閥反應越
- (A) 快
- (B) 慢
- (C) 穩定
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:信號管愈粗,空氣流通愈順暢,控制閥反應愈快。
流孔板上下游直管長應
- (A) 上短下長
- (B) 上長下短
- (C) 等長
- (D) 無所謂
正確答案:B
詳解:流孔板上游直管段須較長,下游較短,使流速分布穩定。
用彎管器配外徑管時,兩點間長度與曲率半徑之關係是
- (A) 相加
- (B) 相減
- (C) 不一定
- (D) 視角度而定
正確答案:D
詳解:彎管時兩點間長度與曲率半徑的關係,隨彎曲角度而異。
國際管牙規定其斜度為每呎
- (A) 1吋
- (B) 3/4吋
- (C) 1/2吋
- (D) 1/4吋
正確答案:B
詳解:國際管牙斜度為每呎3/4吋。
銅管不能用在( )的環境中。
- (A) 濕氣
- (B) 大氣
- (C) 氨氣
- (D) 氧氣
正確答案:C
詳解:銅遇氨氣會腐蝕破裂,故不能使用於氨氣環境。
( )管牙,其NPT及JIS之牙數相同。
- (A) 2吋
- (B) 1吋
- (C) 1/2吋
- (D) 1/4吋
正確答案:C
詳解:1/2吋管牙,NPT與JIS牙數相同,皆為14牙/吋。
拆裝螺母最佳之工具為
- (A) 管子鉗
- (B) 活動扳手
- (C) 固定扳手
- (D) 螺絲起子
正確答案:C
詳解:拆裝螺母最佳工具為固定扳手,不易損傷六角。
下列那種尺寸之外徑管不適合作儀器信號管
- (A) 1吋
- (B) 1/2吋
- (C) 1/4吋
- (D) 1/8吋
正確答案:A
詳解:1吋外徑管太粗,不適合作儀器信號管;信號管一般為1/4或3/8吋。
儀器空氣供應支管應在主管線之( )接出。
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 45°上方
- (D) 45°下方
正確答案:A
詳解:空氣供應支管從主管上方接出,避免水與油滴流入支管。
儀器空氣供應管線支管最大管徑為
- (A) 1吋
- (B) 1/2吋
- (C) 1/4吋
- (D) 1/8吋
正確答案:B
詳解:儀器空氣供應管線支管最大管徑為1/2吋。
1/2吋儀器空氣供應管一般最多供應( )個單元儀器使用。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:1/2吋儀器空氣供應管一般最多供應4個單元儀器使用。
配管完成後第一件工作是
- (A) 固定
- (B) 試壓
- (C) 排除管內異物
- (D) 整頓
正確答案:C
詳解:配管完成後第一件工作是排除管內異物,再試壓。
耐壓防爆配管,管件與接線盒連接處至少須有( )個全牙的齒合。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:耐壓防爆配管,管件與接線盒連接處至少須有5個全牙齒合。
防爆金屬配管如需使用撓性配件,其彎曲半徑至少需大於( )倍以上的管外徑。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:防爆金屬配管使用撓性配件,彎曲半徑須大於管外徑5倍。
防爆密封化合物的有效填充物長度必須大於管內徑( )公分。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:防爆密封化合物有效填充物長度須大於管內徑2公分。
防爆型配管配線應在小於( )米之適當位置加裝密封管件。
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:C
詳解:依官方答案,防爆配管應在小於15米的適當位置加裝密封管件。
現場指示控制器之安裝高度以地面或平台上( )最適合。
- (A) 0.5公尺
- (B) 1公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2公尺
正確答案:B
詳解:現場指示控制器安裝高度以離地1公尺左右最適合操作與觀看。
壓力表必須儘量在( )℃以下測量,故測量蒸汽壓力需加裝虹吸管。
- (A) 20
- (B) 45
- (C) 65
- (D) 100
正確答案:C
詳解:壓力表應在65°C以下測量,蒸汽溫度高,須加裝虹吸管降溫。
液位玻璃需兩段以上同時指示時,其重疊距離至少( )㎜。
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:A
詳解:液位玻璃需兩段指示時,重疊距離至少200 mm,才能連續讀數。
安全閥若用於蒸汽系統,其排放口應排放至距台階( )外。
- (A) 1米
- (B) 1.5米
- (C) 2.5米
- (D) 7.5米
正確答案:D
詳解:依官方答案,蒸汽系統安全閥排放口應排至距台階7.5米外,確保安全。
流體若有脈動時需加裝( )去除。
- (A) 密封罐
- (B) 冷凝罐
- (C) 虹吸管
- (D) 緩衝器
正確答案:D
詳解:流體有脈動時,加裝緩衝器去除脈動,穩定測量。
溫度計安裝於彎管部份時,其管徑至少需( ),且與流向相對。
- (A) 1B
- (B) 1.5B
- (C) 2B
- (D) 2.5B
正確答案:B
詳解:溫度計安裝於彎管,管徑至少1.5B,且與流向相對。
配線工程
控制盤內電子式控制器,欲將信號控制現場空氣式控制閥,須用( )變換器。
- (A) I/P
- (B) P/I
- (C) T/I
- (D) I/T
正確答案:A
詳解:電子式控制器輸出電流信號,欲控制氣動閥需I/P(電流轉氣壓)變換器。
在控制盤面上可安裝
- (A) 安全閥
- (B) 指示器
- (C) 控制閥
- (D) 感測器
正確答案:B
詳解:盤面可安裝指示器、記錄器等;安全閥、控制閥、感測器裝在現場。
控制盤配線完成後,欲測其電路是否正確,係使用三用電表的( )檔。
- (A) ACV
- (B) DCV
- (C) mA
- (D) Ω
正確答案:D
詳解:欲測電路是否導通、正確,使用三用電表的電阻(Ω)檔。
控制盤配線工程的正確施工時機是
- (A) 現場儀器工程施工前期
- (B) 施工中期
- (C) 現場將完成時
- (D) 任意時間
正確答案:C
詳解:控制盤配線在現場將完成時施工,避免施工中損傷,也能配合現場。
控制盤工程不包括
- (A) 迴路連接
- (B) 接地
- (C) 信號接點
- (D) 設備動作特性檢查
正確答案:D
詳解:控制盤工程包括迴路連接、接地與信號接點,設備動作特性檢查屬調校測試。
下列何者不屬於控制盤的後方儀器(Rear Instruments)
- (A) 變換器
- (B) 端子板
- (C) 繼電器
- (D) 指示計
正確答案:D
詳解:指示計屬盤面儀器;變換器、端子板、繼電器裝在盤後。
控制盤內R.T.D式記錄器,其輸入程序變量為
- (A) 壓力
- (B) 液位
- (C) 流量
- (D) 溫度
正確答案:D
詳解:R.T.D為電阻式溫度檢出器,輸入程序變量為溫度。
在控制盤內須使用方根提取器(Square Root Extructor)的系統為
- (A) 壓力
- (B) 液位
- (C) 流量
- (D) 溫度
正確答案:C
詳解:差壓式流量與差壓的平方根成正比,故需方根提取器。
直立式控制盤,宜安裝於與人體適合操作高度者為
- (A) 指示計
- (B) 記錄器
- (C) 指示燈
- (D) 流程圖
正確答案:B
詳解:記錄器需讀取與更換記錄紙,應裝在適合人體操作的高度。
在控制盤上,下列何種儀器應置於盤面之最高點
- (A) 記錄器
- (B) 警報器
- (C) 控制器
- (D) 電源供應器
正確答案:B
詳解:警報器(警示窗)應置於盤面最高點,易於發現。
控制盤上控制器與現場控制閥間之連線為
- (A) 電源/空氣源
- (B) 測量信號
- (C) 控制信號
- (D) 連鎖回路
正確答案:C
詳解:控制盤上控制器輸出的信號傳至現場控制閥,為控制信號。
安裝控制盤之處所,下列何種條件不宜
- (A) 該處之濕度不可過高
- (B) 具有供給儀器用空氣之設備
- (C) 電壓維持穩定
- (D) 周圍溫度經常維持50℃以上
正確答案:D
詳解:控制盤處所周圍溫度長期50°C以上,易損壞電子儀器,故不宜。
控制盤內使用PVC線,於接地系統一般會使用何種顏色?
- (A) 紅色
- (B) 黑色
- (C) 綠色
- (D) 橙色
正確答案:C
詳解:控制盤內接地用PVC線,依規定使用綠色。
下列何種儀器通常不裝在控制盤內?
- (A) 記錄器
- (B) 控制器
- (C) 傳送器
- (D) 警報器
正確答案:C
詳解:傳送器直接裝在現場靠近測量點,通常不裝在控制盤內。
控制盤之警報器如已動作,按下確認鈕(Acknowledge)後警報器的顯示是
- (A) 聲音響,警示燈亮
- (B) 聲音不響,警示燈亮
- (C) 聲音響,警示燈熄
- (D) 聲音不響,警示燈熄
正確答案:B
詳解:確認警報後,聲音停止,警示燈改為持續亮,直到異常排除。
控制盤配線完成後,欲檢查線路是否有短路現象,需使用何種電表
- (A) 電壓表
- (B) 歐姆表
- (C) 電流表
- (D) 電感表
正確答案:B
詳解:檢查短路,用歐姆表量測電阻,短路時電阻接近零。
接收壓力計(Receiver Gauge),若其壓力範圍為0.2~1.0kg/cm²,刻度為0~100%,現若輸入為0.4kg/cm²,則輸出刻度應為
- (A) 25%
- (B) 40%
- (C) 50%
- (D) 80%
正確答案:A
詳解:輸出刻度=(0.4-0.2)÷(1.0-0.2)=25%。
控制盤上之記錄器安裝於觀察員視線之甚麼位置為宜
- (A) 水平位置
- (B) 上方
- (C) 下方
- (D) 左上方
正確答案:A
詳解:記錄器宜安裝於觀察員視線水平位置,便於讀取。
控制盤內之管線繁多,安裝時應加以標示或編號,其目的是為了
- (A) 美觀
- (B) 省力
- (C) 檢修方便
- (D) 節省材料
正確答案:C
詳解:管線標示或編號,目的是方便日後檢修辨識。
校正控制盤內之熱電偶型溫度指示計,最常用之儀表為
- (A) 高阻計
- (B) 三用表
- (C) 示波器
- (D) 直流電位計
正確答案:D
詳解:熱電偶溫度指示計校正,須用直流電位計輸入標準毫伏信號。
控制盤上用以指示設備在運轉中之燈色,通常為
- (A) 白色
- (B) 綠色
- (C) 紅色
- (D) 黃色
正確答案:C
詳解:依官方答案,設備運轉中的指示燈通常為紅色。
控制盤驗收時之外觀檢查,主要是檢查
- (A) 美觀
- (B) 精確度
- (C) 破損及缺件
- (D) 附件齊全
正確答案:C
詳解:外觀檢查主要查破損及缺件,確認盤體完好。
接地用之配線如有絕緣被覆者,其顏色為
- (A) 紅色
- (B) 黃色
- (C) 黑色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:接地用配線有絕緣被覆者,顏色為綠色。
1/2"儀器用軟銅管之1/2"常指
- (A) 內徑
- (B) 外徑
- (C) 名義尺寸
- (D) 厚度
正確答案:B
詳解:儀器用軟銅管尺寸以外徑表示,1/2吋即外徑1/2吋。
軟銅管彎曲時應用
- (A) 徒手
- (B) 切管
- (C) 彎管器
- (D) 管子鉗
正確答案:C
詳解:軟銅管徒手彎易扁折,應用彎管器,保持圓形斷面。
控制盤內供氣管上之排放閥安裝方向是
- (A) 朝上
- (B) 朝下
- (C) 水平
- (D) 沒有限制
正確答案:B
詳解:供氣管的排放閥朝下,水和雜質可順利排出。
在控制盤面中間高度,配置之儀器多為
- (A) 指示計
- (B) 記錄計
- (C) 控制器
- (D) 警示燈
正確答案:C
詳解:盤面中間視線與操作高度,多配置控制器,方便調整設定。
下列儀器中裝於控制盤後架上者為
- (A) 選擇開關
- (B) 指示燈
- (C) 記錄計
- (D) 演算器
正確答案:D
詳解:演算器不需常讀取或操作,裝在盤後架上;選擇開關、指示燈、記錄計裝在盤面。
控制盤內配線不包括
- (A) 電源線
- (B) 動力線
- (C) 信號線
- (D) 接地線
正確答案:B
詳解:控制盤內配線有電源、信號與接地線,動力線不在盤內配線之列。
控制盤最常用之空氣源主配管材料為
- (A) 銅管
- (B) 鍍鋅鐵管
- (C) 塑膠管
- (D) 黑鐵管
正確答案:A
詳解:控制盤空氣源主配管用銅管,耐腐蝕、潔淨、不生鏽。
控制盤面儀器之排列考慮因素以何者最優先
- (A) 整齊
- (B) 所佔面積最小
- (C) 操作方便
- (D) 配線簡單
正確答案:C
詳解:盤面儀器排列以操作方便為優先,其次才是整齊與配線。
控制盤內配線識別工作,不須考慮
- (A) 被覆顏色
- (B) 電線種類
- (C) 線號環
- (D) 導線走向
正確答案:D
詳解:配線識別看被覆顏色、電線種類與線號環;導線走向不須考慮。
控制盤上之圖表(Graphic)其用途不含
- (A) 幫助操作
- (B) 增加系統功能顯示
- (C) 美觀
- (D) 控制功能
正確答案:D
詳解:圖表(Graphic)可輔助操作、顯示系統及美觀,本身不具控制功能。
安裝盤後密集金屬外管時,應用何種工具彎管
- (A) 彎管器
- (B) 徒手
- (C) 扳手
- (D) 管子鉗
正確答案:A
詳解:盤後密集金屬外管須用彎管器彎製,確保彎曲半徑一致。
安裝"盤後儀器",下列何種施工法不宜採用
- (A) 利用地上固定的支柱
- (B) 利用固定在控制盤的支柱
- (C) 利用鋼線之類吊裝
- (D) 固定在牆壁上
正確答案:C
詳解:盤後儀器須穩固支撐,用鋼線吊裝易晃動,不宜採用。
控制盤如裝置電流表時,電流表應如何配線
- (A) 與電源電路串聯
- (B) 與電源電路並聯
- (C) 與電源開關並聯
- (D) 與指示燈串聯
正確答案:A
詳解:電流表須串聯於電路中,才能量測電路電流。
控制盤內空氣供應系統之水平方向管路中的支線管路取出點,係在幹管
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 前方
- (D) 後方
正確答案:A
詳解:水平幹管上的支線從上方取出,避免水與雜質流入支管。
一般而言,空氣式傳送器之空氣組(Air Set)調壓閥的出口壓力應調整為多少kg/cm²
- (A) 1.4
- (B) 2.8
- (C) 3.6
- (D) 4.8
正確答案:A
詳解:空氣式傳送器的空氣組調壓閥出口壓力調為1.4 kg/cm²。
在銅管工程中,下列何種工具不需使用
- (A) 彎管器
- (B) 切管器
- (C) 壓線鉗
- (D) 活動扳手
正確答案:C
詳解:銅管工程用彎管器、切管器、活動扳手;壓線鉗為電線端子工具。
通常使用於儀器信號管線之銅管規格為
- (A) 1/8"
- (B) 1/4"
- (C) 3/8"
- (D) 1/2"
正確答案:B
詳解:儀器信號管線的銅管規格通常用1/4吋,外徑小、反應快。
儀器信號配線之首要考慮為
- (A) 電壓降
- (B) 電流容量
- (C) 雜訊干擾
- (D) 經濟美觀
正確答案:C
詳解:儀器信號微弱,信號配線首要考慮雜訊干擾。
以輸入信號為1~5 VDC之儀器接收4~20mA-DC之傳送信號時,可跨接( )之精密電阻轉換之。
- (A) 2.5Ω
- (B) 25Ω
- (C) 250Ω
- (D) 2.5KΩ
正確答案:C
詳解:4~20 mA通過250Ω電阻,產生1~5 VDC。
下圖之接線會產生( )之誤差。

- (A) 0.1%
- (B) 0.2%
- (C) 0.5%
- (D) 1%
正確答案:A
詳解:250Ω與250 kΩ輸入電阻並聯,誤差約250÷250000=0.1%。
三個輸入信號為4~20mA DC之儀器要接收同一4~20mA DC之標準信號時,三個儀器應相互
- (A) 串聯
- (B) 並聯
- (C) 輸出之儀器需加250Ω之精密電阻
- (D) 無法安裝
正確答案:A
詳解:三個4~20 mA輸入儀器接收同一信號,須串聯,使電流相同。
防止雜訊最有效的配線方法為
- (A) 使用雙絞線
- (B) 使用雙單心線
- (C) 以金屬導管獨立配線
- (D) 使用線槽配線
正確答案:C
詳解:金屬導管提供遮蔽,獨立配線防止雜訊最有效。
下列電線(電纜),何者最能防止干擾﹖
- (A) 雙單心線
- (B) 平行對線
- (C) 雙絞線
- (D) 隔離雙絞線
正確答案:D
詳解:隔離(遮蔽)雙絞線同時具遮蔽與抵消干擾效果,最能防止干擾。
最經濟實用的工廠配線方法為
- (A) PVC配管
- (B) 金屬配管
- (C) 束線
- (D) 電纜槽
正確答案:D
詳解:電纜槽施工快、可容納多條電纜,是最經濟實用的工廠配線方式。
信號線與電源線(低壓)共用-電纜槽時,電纜槽及內部隔板之最佳材質為
- (A) PVC
- (B) 鋁
- (C) 不銹鋼
- (D) 碳鋼板
正確答案:D
詳解:信號線與電源線共槽,內部隔板應用碳鋼板,有較好遮蔽能力。
接至電腦之傳送信號,應採用
- (A) 二條單心線
- (B) 平行對線
- (C) 雙絞線
- (D) 隔離雙絞線
正確答案:D
詳解:傳送到電腦的信號微弱,應採用隔離雙絞線,抗干擾佳。
電腦系統及其負載中,不必裝設消弧器的是
- (A) 電磁開關
- (B) 輔助電驛
- (C) 電熱器
- (D) 日光燈
正確答案:C
詳解:電磁開關、電驛、日光燈為電感性負載,斷開產生電弧;電熱器不必消弧。
信號不接地之傳送器使用隔離電線時,其隔離線之接地應
- (A) 在傳送器側
- (B) 在電源側
- (C) 兩邊均接地
- (D) 兩邊均不接地
正確答案:B
詳解:隔離線只能單點接地,信號不接地時接在電源側。
二條隔離電線在連接匣內接續時,其隔離線應
- (A) 分別接地
- (B) 一點接地
- (C) 互相連接,不接地
- (D) 沒有此類接續法
正確答案:C
詳解:兩條隔離線在接續匣內只互相連接,不接地,最後在一端接地。
DCS系統中,CPU與CPU間之資料輸送(Data High-Way)以採用( )最經濟實用。
- (A) 光纖
- (B) 同軸電纜
- (C) 隔離雙絞線
- (D) 多蕊電纜
正確答案:B
詳解:依官方答案,DCS各CPU間的資料傳輸採用同軸電纜最經濟實用。
DCS與電腦系統中,大量資料之長距離輸送,最好採用
- (A) 光纖
- (B) 同軸電纜
- (C) 隔離雙絞線
- (D) 多蕊電纜
正確答案:A
詳解:大量資料長距離輸送,光纖頻寬大、不受干擾,最佳。
電晶體接點(open collector)輸出應以( )來驅動。
- (A) 直流電流
- (B) 直流電壓
- (C) 交流電流
- (D) 交流電壓
正確答案:B
詳解:電晶體接點(open collector)輸出的負載由直流電壓驅動。
以電晶體接點(open collector)輸出來控制輔助電驛或電磁閥時,通常並聯( )於其線圈,以消除雜訊並保護接點。
- (A) R.C.回路
- (B) L.C.回路
- (C) 二極體
- (D) 電阻
正確答案:C
詳解:在線圈兩端並聯二極體,吸收斷電時反電動勢,保護電晶體接點。
配線若不得已需經過高溫之環境時,應考慮使用( )施工。
- (A) 稍大線徑
- (B) 稍小線徑
- (C) 雙絞線
- (D) 隔離線
正確答案:A
詳解:經過高溫環境配線,因導線耐熱降低,宜使用稍大線徑。
一個壓著端子最多可壓著( )電線。
- (A) 一根
- (B) 二根
- (C) 三根
- (D) 四根
正確答案:B
詳解:一個壓著端子最多壓二根電線,以免接觸不良。
如圖,壓著端子需要彎曲時,最大之彎曲角度θ

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
正確答案:C
詳解:圖示壓著端子彎曲時最大角度為60°,以免損傷。
如下圖,端子板與電線之間隔(d)應為( )程度。

- (A) 10~20㎜
- (B) 20~30㎜
- (C) 30~40㎜
- (D) 40~50㎜
正確答案:B
詳解:圖示端子板與電線間隔d約20~30 mm,保留彎曲餘裕。
下列儀器設備中信號最易受干擾的是
- (A) 二線式傳送器
- (B) 熱電偶
- (C) 電阻測溫體
- (D) PH電極
正確答案:D
詳解:PH電極輸出阻抗很高、信號微弱,最易受干擾。
防爆分類中( )可用於最危險的區域。
- (A) 耐壓防爆
- (B) 內壓防爆
- (C) 安全增防爆
- (D) 本質安全防爆
正確答案:D
詳解:本質安全防爆限制電路能量,不會引燃,可用於最危險區域。
下列何種儀器之信號絕對防止與其他儀器使用同一導線管
- (A) 電阻測溫體
- (B) 熱電偶
- (C) 二線式傳送器
- (D) 電磁流量計
正確答案:D
詳解:電磁流量計信號微弱,須單獨配管,不可與其他信號共用導線管。
不能使用一般銅質電線電纜傳送信號的是
- (A) 電阻測溫體
- (B) 熱電偶
- (C) 二線式傳送器
- (D) 電磁流量計
正確答案:B
詳解:熱電偶須使用補償導線,不能用一般銅線,以免產生熱電勢誤差。
( )不能用來做短路保護。
- (A) 熱動跳脫式NFB
- (B) 磁動跳脫式NFB
- (C) 全磁跳脫式NFB
- (D) 保險絲
正確答案:A
詳解:熱動跳脫為過載保護,反應慢,不能作短路保護。
下列應用中,何者不用閃爍電驛(Flicker Relay)﹖
- (A) 警報電路
- (B) 交通號誌
- (C) 廣告燈電路
- (D) 定時控制電路
正確答案:D
詳解:閃爍電驛使電路交替通斷,用於警報、號誌、廣告燈;定時控制用限時電驛。
在配線電路圖中,NFB符號是指
- (A) 無熔絲開關
- (B) 熱動電驛
- (C) 過電流保護電驛
- (D) 保險絲
正確答案:A
詳解:NFB為No Fuse Breaker,即無熔絲開關。
設備接地的目的只能
- (A) 防止感電及火災
- (B) 防止斷路
- (C) 防止短路
- (D) 防止故障
正確答案:A
詳解:設備接地可使故障電流流向大地,防止感電與火災。
現場配線與控制盤配線應以( )接續。
- (A) 端子盤
- (B) 電驛座
- (C) 壓著
- (D) 錫銲
正確答案:A
詳解:現場配線與盤內配線以端子盤接續,便於檢修與更換。
電動機正逆轉控制電路為防止操作時發生誤動作,應採用( )電路以策安全。
- (A) 限時
- (B) 連鎖
- (C) 閃爍
- (D) 保持
正確答案:B
詳解:正逆轉電路採連鎖電路,避免兩個方向接觸器同時動作而短路。
常見問題
工業儀器丙級學科有幾題?
本題庫為 V115092910 版,共 360 題,皆為單選題,分五章,其中圖片題 56 題。
工業儀器丙級學科幾分及格?
學科 80 題單選,每題 1.25 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
工業儀器丙級考試題目會和題庫一樣嗎?
學科試題由公開題庫抽出,另有共同科目 90006–90009 各占 5%,建議整份題庫都練過。
工業儀器有乙級題庫嗎?
有,乙級是另一份題庫,共 641 題含複選題 185 題,內容偏監工、估算與校正;本站也有收錄。
工業儀器丙級怎麼準備最快?
先練安裝、配管、控制盤與配線四章,識圖題要看懂符號,最後用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。