冷凍空調裝修甲級題庫
冷凍空調裝修甲級學科736題,含複選題,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090112(114/09/01 公告,104/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 736 題,其中複選題 168 題、圖片題 61 題,分 8 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做故障排除 158 題與安裝維護保養 123 題,再做冷媒系統處理 108 題與試車調整 97 題。
運轉記錄與壓力電流的判斷題要看懂原因;複選題全對才給分,再用錯題複習做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖與製圖 | 58 題 |
| 作業準備 | 43 題 |
| 冷媒系統處理 | 108 題 |
| 電路系統處理 | 80 題 |
| 控制系統處理 | 69 題 |
| 試車調整 | 97 題 |
| 故障排除 | 158 題 |
| 安裝與維護保養 | 123 題 |
- 識圖與製圖
- 考公共工程製圖標準圖例、CNS 電驛接點符號、液位控制開關符號與自動控制文字符號,題目多為看符號回答。
- 作業準備
- 考工地臨時用電安全、送風機選用、冷卻水流量計算、SI 能量單位、HCFC 冷媒、冷凍油與銅管。
- 冷媒系統處理
- 考冷媒回收、加壓探漏與抽真空、真空度壓力換算、吸收式冰水主機的冷媒,以及潔淨室分級。
- 電路系統處理
- 考 Y-△ 起動時繞組電壓與接法、多段式溫度控制開關感溫器、RLC 串聯電路與低電壓保護。
- 控制系統處理
- 考高效濾網壓差計範圍、定風量系統、三通閥 Cv 值、壓縮機加卸載控制與離心泵特性。
- 試車調整
- 考冰水泵並聯與台數控制、高阻計絕緣測試電壓、密閉離心式壓縮機抽真空、冷凍油起泡與淨油壓過低。
- 故障排除
- 考滿載運轉記錄判讀、冷凝器排熱量、冰水盤管進出水溫差、電流晃動與油溫上升,以及高壓過高的原因。
- 安裝與維護保養
- 考冰水系統排氣閥位置、低負載運轉的影響、冷凍油更換時機、風機轉速節電計算與冷卻水塔安裝。
完整題目
識圖與製圖
液位控制開關(Level Control)符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
公共工程製圖手冊製圖標準圖例中「」符號表示?

- (A) 主機冷卻水出水
- (B) 主機冷卻水進水
- (C) 冰水回水
- (D) 冰水出水
正確答案:B
詳解:圖例為CWS,依標準圖例CWS代表冷卻水進水管(主機冷卻水進水)。
公共工程製圖手冊製圖標準圖例中「」符號表示?

- (A) 空氣送風
- (B) 冷氣送風
- (C) 壓縮空氣送風
- (D) 排氣
正確答案:C
詳解:圖例為A,依標準圖例A線代表壓縮空氣送風(壓縮空氣管)。
公共工程製圖手冊製圖標準圖例中,下圖之符號表示

- (A) 排風
- (B) 方形送風管
- (C) 方形回風管
- (D) 外氣風管
正確答案:B
詳解:圖示風管旁標註(S),S代表送風,故為方形送風管。
依據CNS屋內配線配電箱類符號「」代表( )之設計圖符號。

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電燈總配電盤
- (C) 電力分電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:D
詳解:圖為對角交叉的黑色矩形符號,依CNS屋內配線符號,代表電力總配電盤。
公共工程製圖手冊製圖標準圖例中「」符號表示

- (A) 冷卻水出水管
- (B) 冷卻水回水管
- (C) 冰水送水管
- (D) 冰水回水管
正確答案:D
詳解:圖例為CHWR,CHW代表冰水,R為回水,即冰水回水管。
依據CNS電驛接點符號「」表示

- (A) 限時動作時之復歸a接點
- (B) 限時動作延時復歸b接點
- (C) 瞬時動作延時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸b接點
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示符號為瞬時動作延時復歸a接點,a接點為常開接點。
依據CNS電驛接點符號「」表示

- (A) 限時動作延時復歸a接點
- (B) 限時動作延時復歸b接點
- (C) 瞬時動作延時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸b接點
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示符號為瞬時動作延時復歸b接點,b接點為常閉接點。
依據CNS電驛接點符號「」表示

- (A) 延時動作瞬時復歸a接點
- (B) 延時動作瞬時復歸b接點
- (C) 瞬時動作延時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸b接點
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示符號為延時動作瞬時復歸a接點(常開接點)。
依據CNS電驛接點符號「」表示

- (A) 延時動作瞬時復歸a接點
- (B) 延時動作瞬時復歸b接點
- (C) 瞬時動作延時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸b接點
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為延時動作瞬時復歸b接點(常閉接點)。
工程完工後,應提供
- (A) 施工圖
- (B) 製造圖
- (C) 竣工圖
- (D) 設計圖
正確答案:C
詳解:工程完工後,依實際施工結果修正繪製,提供竣工圖作為日後維護依據。
一般於設計系統管線時,均以( )為主。
- (A) 單線圖
- (B) 複線圖
- (C) 實體圖
- (D) 施工圖
正確答案:A
詳解:設計系統管線以單線圖表示管路走向,簡單清楚;複線圖用於施工細部。
依據政府公共工程製圖標準圖例,符號「」表示?

- (A) 壓力計
- (B) 溫度計
- (C) 旋塞閥
- (D) 角閥
正確答案:C
詳解:圖示為兩三角形尖端相對加一缺口的閥符號,依標準圖例為旋塞閥。
依據政府公共工程製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 標準分岐管附分風片
- (B) 方形回風管
- (C) 擴散型出風口
- (D) 天花板回風口
正確答案:A
詳解:圖為方框內加叉,依標準圖例表示標準分岐管附分風片。
依據政府公共工程製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 方形送風管
- (B) 方形回風管
- (C) 擴散型出風口
- (D) 天花板回風口
正確答案:B
詳解:圖為方框內加一斜線,依標準圖例表示方形回風管。
公共工程製圖手冊製圖標準圖例中,符號「」表示

- (A) 送氣風道剖面
- (B) 排氣風道剖面
- (C) 圓形擴散出風口
- (D) 圓形回風口
正確答案:C
詳解:圖為同心圓外加四向外箭頭,表示圓形擴散出風口(氣流向外吹出)。
依據政府公共工程製圖標準圖例中,符號「」表示

- (A) 送氣風道剖面
- (B) 標準分岐管不附分風片
- (C) 天花板出風口
- (D) 天花板回風口
正確答案:D
詳解:圖為同心圓外加四向內箭頭,表示氣流被吸入,為天花板回風口。
於下圖壓力焓值圖中,AB線代表

- (A) 等壓線
- (B) 等溫線
- (C) 等焓線
- (D) 等熵線
正確答案:B
詳解:AB線在液體區為垂直、飽和區水平、蒸氣區斜向下,為等溫線。
電驛接點符號「」表示

- (A) 延時動作瞬時復歸a接點
- (B) 延時動作瞬時復歸b接點
- (C) 延時動作延時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸b接點
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示符號為延時動作延時復歸a接點(常開接點)。
電驛接點符號「」表示

- (A) 延時動作瞬時復歸a接點
- (B) 延時動作瞬時復歸b接點
- (C) 延時動作延時復歸a接點
- (D) 延時動作延時復歸b接點
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示符號為延時動作延時復歸b接點(常閉接點)。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 減壓閥
- (B) 安全閥
- (C) 控制閥
- (D) 角閥
正確答案:B
詳解:圖示有彈簧調節的閥體,依標準圖例為安全閥,超壓時洩放。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 減壓閥
- (B) 安全閥
- (C) 控制閥
- (D) 角閥
正確答案:A
詳解:圖示符號依標準圖例為減壓閥,使出口壓力降低並穩定。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 電動閘閥
- (B) 電動蝶閥
- (C) 手動閘閥
- (D) 手動蝶閥
正確答案:B
詳解:圖示為蝶閥符號上方加M,M代表馬達,故為電動蝶閥。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 防火風門
- (B) 防煙風門
- (C) 方形風管手調風門
- (D) 方形風管電動風門
正確答案:C
詳解:圖示風管內的風門符號標VD,VD為音量調節風門,即方形風管手調風門。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 防火風門
- (B) 防煙風門
- (C) 方形風管手調風門
- (D) 方形風管電動風門
正確答案:D
詳解:圖示風門符號上方加M(馬達)及MD,表示方形風管電動風門。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 風量調節器
- (B) 導風片
- (C) 分風片
- (D) 分岐風管
正確答案:A
詳解:圖示風管內箭頭與調節符號,依標準圖例為風量調節器。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 下吸格柵式回風口
- (B) 側吸格柵式出風口
- (C) 側吸格柵式回風口
- (D) 側吸格柵式排風口
正確答案:C
詳解:圖旁標RAG,RA為回風,G為格柵,故為側吸格柵式回風口。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 格柵式排風口
- (B) 格柵式出風口
- (C) 格柵式回風口
- (D) 下吸格柵式回風口
正確答案:A
詳解:圖旁標EAG,EA為排風,G為格柵,故為格柵式排風口。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 送氣風道剖面
- (B) 排氣風道剖面
- (C) 圓形擴散出風口
- (D) 方形擴散出風口
正確答案:D
詳解:圖旁標CDS,並為方框內十字,表示方形擴散出風口。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例符號,符號「」表示

- (A) 冷卻器
- (B) 冷凝器
- (C) 加濕器
- (D) 加熱器
正確答案:D
詳解:符號內標EH,E為電,H為加熱,即電熱式加熱器。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 往復式壓縮機
- (B) 螺旋式壓縮機
- (C) 離心式壓縮機
- (D) 迴轉式壓縮機
正確答案:C
詳解:依官方答案,此符號為離心式壓縮機。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 往復式壓縮機
- (B) 螺旋式壓縮機
- (C) 離心式壓縮機
- (D) 迴轉式壓縮機
正確答案:B
詳解:依官方答案,此符號為螺旋式壓縮機。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 滷水送水管
- (B) 冰水送水管
- (C) 滷水回水管
- (D) 冰水回水管
正確答案:C
詳解:符號標BHR,BH為鹵水,R為回水,故為鹵水回水管。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示?

- (A) 滷水送水管
- (B) 冰水送水管
- (C) 滷水回水管
- (D) 冰水回水管
正確答案:A
詳解:符號標BHS,BH為鹵水,S為送水,故為鹵水送水管。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 功率因數轉換器
- (B) 自動電壓調整器
- (C) 電流轉換器
- (D) 自動功率因數調整控制器
正確答案:D
詳解:符號標APFR,為自動功率因數調整控制器。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 自動復置a接點
- (B) 手動復置a接點
- (C) 手動復置b接點
- (D) 自動復置b接點
正確答案:B
詳解:圖示符號含手動操作的叉號,空心接點為a接點,故為手動復置a接點。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 自動復置a接點
- (B) 手動復置a接點
- (C) 手動復置b接點
- (D) 自動復置b接點
正確答案:C
詳解:圖示符號含手動操作的叉號,為b接點,故為手動復置b接點。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 比壓器
- (B) 比流器
- (C) 變壓器
- (D) 接地比壓器
正確答案:D
詳解:圖示符號為比壓器加接地記號,故為接地比壓器。
自動控制文字符號「TR」表示
- (A) 限時電驛
- (B) 積熱電驛
- (C) 保持電驛
- (D) 電力電驛
正確答案:A
詳解:TR為Timer Relay的縮寫,即限時電驛。
自動控制文字符號「CS」表示
- (A) 切換開關
- (B) 緊急開關
- (C) 極限開關
- (D) 選擇開關
正確答案:D
詳解:CS為Control Switch,在此指選擇開關。
自動控制文字符號「COS」表示
- (A) 切換開關
- (B) 緊急開關
- (C) 極限開關
- (D) 選擇開關
正確答案:A
詳解:COS為Change-Over Switch,即切換開關。
自動控制文字符號「EMS」表示
- (A) 切換開關
- (B) 緊急開關
- (C) 極限開關
- (D) 選擇開關
正確答案:B
詳解:EMS為Emergency Switch,即緊急開關。
自動控制文字符號「LS」表示
- (A) 切換開關
- (B) 緊急開關
- (C) 極限開關
- (D) 選擇開關
正確答案:C
詳解:LS為Limit Switch,即極限開關。
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「」表示

- (A) 拉出型低壓空氣斷路器(ACB)
- (B) 固定型低壓空氣斷路器(ACB)
- (C) 低壓模殼式斷路器(MCCB)
- (D) 抽出型低壓模殼式斷路器(MCCB)
正確答案:A
詳解:圖示為有抽出(拉出)導軌的空氣斷路器符號,即拉出型低壓空氣斷路器(ACB)。
製圖符號「」表示

- (A) 光纖纜線
- (B) 電源線
- (C) 遮蔽電纜線
- (D) 同軸電纜線
正確答案:C
詳解:圖示電纜外包有遮蔽並接地,表示遮蔽電纜線。
在繪製工程圖時採用的視圖投影法,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
公共工程製圖手冊繪圖編號ME-1001~3999為空調及通風(環控)系統,下列哪些圖面包含在此圖面系統中?
- (A) 設備規格表
- (B) 自動控制
- (C) 風管、水管系統流程圖
- (D) 消防灑水平面圖
正確答案:ABC
詳解:ME系列含空調通風系統,圖面包括設備規格表、自動控制與管系統流程圖;消防灑水另屬消防圖。
公共工程製圖手冊中有關比例尺的註記「」符號中,下列選項哪些正確?

- (A) H代表水平向比例尺
- (B) V代表水平向比例尺
- (C) H代表垂直向比例尺
- (D) V代表垂直向比例尺
正確答案:AD
詳解:剖面圖註記中,H代表水平向比例尺,V代表垂直向比例尺。
公共工程製圖手冊中對於標示斷路器的文字符號,下列敘述哪些正確?
- (A) AF代表框架容量
- (B) AF代表跳脫容量
- (C) AT代表跳脫容量
- (D) AT代表框架容量
正確答案:AC
詳解:斷路器標示中,AF為框架容量(Ampere Frame),AT為跳脫容量(Ampere Trip)。
公共工程製圖手冊中對於標示配管材質的文字符號,下列敘述哪些正確?
- (A) CIP代表鑄鐵管
- (B) CIP代表金屬電導管
- (C) EMT代表金屬電導管
- (D) EMT代表鑄鐵管
正確答案:AC
詳解:CIP為鑄鐵管(Cast Iron Pipe),EMT為金屬電導管(Electrical Metallic Tubing)。
公共工程製圖手冊中的文字標示符號,下列敘述哪些正確?
- (A) MAX代表極大值
- (B) MAX代表極小值
- (C) MIN代表極小值
- (D) MIN代表極大值
正確答案:AC
詳解:MAX為Maximum,即極大值;MIN為Minimum,即極小值。
工程製圖面中的文字標示符號,下列敘述哪些正確?
- (A) CMM代表m²/h
- (B) CMH代表m³/h
- (C) CFM代表ft²/min
- (D) CMM代表m³/min
正確答案:BD
詳解:CMH為m³/h,CMM為m³/min;CFM為ft³/min,不是ft²/min。
公共工程製圖手冊中的文字標示符號,下列敘述哪些正確?
- (A) EAF代表排風機
- (B) EAG代表格柵式排氣口
- (C) EAG代表排風機
- (D) EAF代表格柵式排氣口
正確答案:AB
詳解:EAF為排風機(Exhaust Air Fan),EAG為格柵式排氣口(Exhaust Air Grille)。
公共工程製圖手冊中的文字標示符號,下列敘述哪些正確?
- (A) PPM代表萬分之一
- (B) PPM代表百萬分之一
- (C) 0/00代表千分之一
- (D) 0/00代表萬分之一
正確答案:BC
詳解:PPM為百萬分之一;0/00(千分率)為千分之一。
公共工程製圖手冊中的製圖符號,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
公共工程製圖手冊中的製圖符號「」,下列敘述哪些正確?

- (A) 表示指北標記
- (B) 須標示在平面圖上
- (C) 表示立面圖
- (D) 通常標示在圖面之右上角
正確答案:ABD
詳解:圖示N箭頭為指北標記,須標在平面圖上,通常置於圖面右上角,不是立面圖符號。
公共工程製圖手冊中對於線條之交接及虛線之應用的繪製,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
公共工程製圖手冊機械及電機圖中比例尺的使用原則,實務上下列哪些圖面可以不按比例繪製?
- (A) 流程圖
- (B) 系統圖
- (C) 昇位圖
- (D) 剖面圖
正確答案:ABC
詳解:流程圖、系統圖與昇位圖只表示系統關係與高程,可不按比例;剖面圖須按比例。
作業準備
工地臨時用電之安全措施,下列何者為錯誤方式?
- (A) 延長線必須為重負荷之三線式電纜
- (B) 露天工地之插頭及插座應採防水型
- (C) 延長線應用U型釘固定
- (D) 通過工地之電纜應加遮蓋或採高架方式配置
正確答案:C
詳解:臨時用電延長線不可用U型釘固定,以免損傷絕緣造成短路或觸電。
在配電室高處工作,採用何種工作梯較理想?
- (A) 加強鋁梯
- (B) 鐵梯
- (C) 不銹鋼梯
- (D) 乾燥木梯
正確答案:D
詳解:配電室有帶電設備,宜用乾燥木梯,絕緣良好;金屬梯易導電。
工地物料儲存應?
- (A) 保持易於進入檢視之狀況
- (B) 防水及防露
- (C) 易燃、可燃物防火及備妥滅火器
- (D) 無特定限制
正確答案:D
詳解:依官方答案,無特定限制。實務上物料仍宜防水防潮並注意防火。
風管之寬高比若愈大,則所需要的鐵皮
- (A) 愈厚
- (B) 愈薄
- (C) 厚薄任意選用
- (D) 根本與厚薄無關
正確答案:A
詳解:寬高比愈大,風管平面愈寬,剛性愈差,需用較厚鐵皮。
溴化鋰在43°C之溫度下,其重量百分比為多少百分比時會產生結晶?
- (A) 45%
- (B) 50%
- (C) 60%
- (D) 65%
正確答案:D
詳解:依官方答案,溴化鋰溶液在43°C、濃度約達65%時會結晶。
計算噪音能量大小的單位以分貝(dB)來表示。當每提高( )分貝時,則音量會增加1倍。
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:A
詳解:聲音能量每增加3分貝,即增加為2倍。
選用送風機之條件,若要求噪音小而又高靜壓時,宜選用( )送風機。
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 徑向式
- (D) 翼截式
正確答案:D
詳解:翼截式(翼形)送風機噪音小、效率高,適用於高靜壓場合。
3E電驛在下列何種情況會動作?
- (A) 過載、欠相、接地
- (B) 過載、逆向、欠相
- (C) 接地、過載、短路
- (D) 過載、短路、欠相
正確答案:B
詳解:3E電驛具過載、欠相(缺相)與逆相(逆向)保護功能。
吸收式中央空調採用水為冷媒,何者為吸收劑
- (A) 溴化鋰
- (B) 氮氣
- (C) R-22
- (D) 氫氣
正確答案:A
詳解:吸收式空調以水為冷媒,溴化鋰為吸收劑,吸收水蒸氣。
壓力為10kgf/cm²G時,則其絕對壓力為
- (A) 11.033kgf/cm²abs
- (B) 11.033bar
- (C) 11.033cmHg
- (D) 11.033kPa
正確答案:A
詳解:絕對壓力=錶壓+大氣壓=10+1.033=11.033 kgf/cm²abs。
二次冷媒進出系統時,溫差12°C,流量每分鐘200公升,比熱1.2,比重0.8,其總負荷為( )kcal/h。
- (A) 164520
- (B) 138240
- (C) 115200
- (D) 29380
正確答案:B
詳解:負荷=流量×比重×比熱×溫差=200×0.8×60×1.2×12=138240 kcal/h。
蒸發器的能力為美制冷凍噸20噸,冰水入口12°C,出口7°C,其冰水循環量約為( )公升/分。
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
詳解:20RT×3024=60480 kcal/h;水量=60480÷(5×60)≈200 L/min。
冷凝器負載1000kcal/hr,進出口冷卻水溫升5°C,求冷卻水流量( )公升/分。
- (A) 1.11
- (B) 2.22
- (C) 3.33
- (D) 4.44
正確答案:C
詳解:水量=1000÷5=200 L/h,換算為每分鐘約3.33公升。
1仟卡(kcal)的能量相當於多少仟焦耳(kJ)
- (A) 1
- (B) 3.96
- (C) 4.2
- (D) 14.7
正確答案:C
詳解:1 kcal約等於4.2 kJ。
一公制冷凍噸冷氣能力3320kcal/h相當於多少仟瓦(kW)?
- (A) 3.86
- (B) 4.27
- (C) 4.45
- (D) 837
正確答案:A
詳解:3320 kcal/h×1.163 W/kcal≈3860 W=3.86 kW。
一大氣壓的壓力相當於多少(bar)?
- (A) 1
- (B) 1.033
- (C) 1.0133
- (D) 14.2
正確答案:C
詳解:一大氣壓=101.325 kPa=1.0133 bar。
SI制之溫度單位為
- (A) °C
- (B) °F
- (C) K
- (D) R
正確答案:C
詳解:SI制的溫度單位是克耳文(K)。
SI制之壓力單位為
- (A) kg/cm²
- (B) psi
- (C) kPa
- (D) atm
正確答案:C
詳解:SI制的壓力單位是帕(Pa),kPa為其倍數單位。
SI制之能量單位為?
- (A) kcal
- (B) kJ
- (C) BTU
- (D) ft-lb
正確答案:B
詳解:SI制的能量單位是焦耳(J),kJ為其倍數單位。
定水量(CWV)系統中溫度控制閥,一般採用
- (A) 球形閥
- (B) 二通閥
- (C) 三通閥
- (D) 閘閥
正確答案:C
詳解:定水量系統用三通閥,使冰水旁通,總水量維持不變。
變水量(VWV)系統中溫度控制閥,一般採用
- (A) 球形閥
- (B) 二通閥
- (C) 三通閥
- (D) 閘閥
正確答案:B
詳解:變水量系統用二通閥,調節進入盤管的水量,總水量隨負荷改變。
水量系統中用於水量調整的閥為
- (A) 二通閥
- (B) 三通閥
- (C) 旋塞閥
- (D) 逆止閥
正確答案:C
詳解:旋塞閥可手動調整水量,用於水量平衡調整;二通、三通閥為控制閥。
可使蒸發器蒸發壓力維持一定的膨脹裝置為
- (A) 感溫式膨脹閥
- (B) 定壓式膨脹閥
- (C) 手動式膨脹閥
- (D) 響導型感溫式膨脹閥
正確答案:B
詳解:定壓式膨脹閥依蒸發壓力調節冷媒量,使蒸發壓力維持一定。
1 bar的壓力大小相當於多少(Pa)?
- (A) 10
- (B) 10²
- (C) 10³
- (D) 10⁵
正確答案:D
詳解:1 bar=10⁵ Pa。
HCFC類冷媒有下列哪一種?
- (A) R-11
- (B) R-12
- (C) R-123
- (D) R-134a
正確答案:C
詳解:R-123含氫、氯、氟,屬HCFC;R-11、R-12為CFC,R-134a為HFC。
CFC類冷媒已於( )禁止生產。
- (A) 1992年7月1日
- (B) 1995年1月1日
- (C) 1996年1月1日
- (D) 1997年1月1日
正確答案:C
詳解:依官方答案,CFC類冷媒已於1996年1月1日起禁止生產。
氣壓式自動控制系統之氣源應盡量過濾
- (A) CO
- (B) 水份
- (C) CO₂
- (D) N₂
正確答案:B
詳解:氣壓控制系統氣源須盡量去除水份,以免鏽蝕與凍結造成控制失靈。
單一壓縮機系統欲配置二個高溫蒸發器與一個低溫蒸發器時,宜在高溫蒸發器的回流管加裝
- (A) 逆止閥
- (B) 感溫式膨脹閥
- (C) 定壓閥
- (D) 電磁閥
正確答案:A
詳解:高溫蒸發器回流管加逆止閥,避免低溫側壓力低時冷媒倒流。
噪音公害測試時噪音計一般使用在( )加權來測量聲音的響度。
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
正確答案:A
詳解:噪音計使用A加權,接近人耳對聲音的響應。
系統液管上的視窗有氣泡產生是
- (A) 油量過多
- (B) 低壓開關設定值太低
- (C) 膨脹閥開口太小
- (D) 過冷度不足
正確答案:D
詳解:液管視窗有氣泡,多為冷媒不足或過冷度不足,液態冷媒閃發。
有關冷凍油,下列敘述何者正確?
- (A) 冷凍油之流動點絕不可低於蒸發器之蒸發溫度
- (B) 低的閃火點表示冷凍油之混合比例適當
- (C) 良好的冷凍油絕不可含有有機酸
- (D) 冷凍油中的石臘在油溫升高時,溶解度會降低而析出
正確答案:C
詳解:良好冷凍油不可含有機酸,以免腐蝕金屬零件。
若冷媒瓶直徑10cm,冷媒液位高度50cm,R-22冷媒30°C時之飽和壓力為11.123kg/cm²,密度為1170.8kg/m³,則冷媒重量約為多少(kg)?
- (A) 6.2
- (B) 4.59
- (C) 4.1
- (D) 3
正確答案:B
詳解:體積=π×0.05²×0.5≈0.003927 m³;重量=0.003927×1170.8≈4.59 kg。
壓縮機加給冷媒氣體的熱量為5kcal/kg,假如每5分鐘內壓縮12公斤,試問壓縮機需要的理論馬力為
- (A) 0.84
- (B) 1.12
- (C) 4.18
- (D) 5.60
正確答案:B
詳解:每小時熱量=5×12×12=720 kcal/h;720÷641.2≈1.12 PS。
根據CNS 12575規範,有關滿載運轉測試條件,下列敘述哪些正確?
- (A) 冰水水流量10 L/min/RT
- (B) 冷卻水水流量12.5 L/min/RT
- (C) 冷卻水入口水溫32°C
- (D) 冷卻水入口水溫30°C
正確答案:ABD
詳解:CNS 12575滿載:冰水10、冷卻水12.5 L/min/RT,冷卻水入口30°C。
根據CNS 12575規範,有關部份負載運轉測試條件,下列敘述哪些正確?
- (A) 冰水水流量10 L/min/RT
- (B) 冰水出口水溫7°C
- (C) 75%時冷卻水入口水溫24°C
- (D) 50%時冷卻水入口水溫20°C
正確答案:ABC
詳解:部份負載:冰水流量10 L/min/RT、出口7°C;75%負載冷卻水入口24°C。
有關鍍鋅鋼管,下列敘述哪些正確?
- (A) CNS 4626SCH40厚度之許可差未滿3mm ±0.3mm,3mm以上±10%
- (B) 鍍鋅鋼管的接頭50mm及以下之管線採螺紋式接合,65mm以上之管線採銲接接合或機械開槽式接頭接合
- (C) 管及管件同一配管系統,得使用不同等級管材
- (D) 不同金屬材質接觸處,需以絕緣材料予以絕緣,以防止因電位差產生腐蝕
正確答案:ABD
詳解:鍍鋅鋼管許可差依規定;50mm以下螺紋、65mm以上銲接或開槽;異種金屬須絕緣,同系統不可混用等級。
有關銅管,下列敘述哪些正確?
- (A) M型銅管管壁最薄且硬,僅適於銲接,不適於擴喇叭口
- (B) 銅管退火處理是便於彎曲或擴喇叭口
- (C) 銅管兩端密封存放以防止氧化、水份及灰塵侵入
- (D) 銅管適用於氨冷凍系統
正確答案:ABC
詳解:M型管壁最薄且硬,不可擴口;退火使其易彎曲擴口;管端應密封;銅管不適用於氨系統。
下列哪些屬於SI制之單位?
- (A) kPa
- (B) kW
- (C) K
- (D) kJ
正確答案:ABCD
詳解:kPa、kW、K、kJ皆為SI制單位或其倍數單位。
有關導管之配管,下列敘述哪些正確?
- (A) 清洗接頭之內外表面,並確定不含污物、油脂及其他雜物
- (B) 平行之配管應與蒸汽或熱水配管至少隔距300mm
- (C) 離冷水配管至少75mm
- (D) 離瓦斯管至少100mm
正確答案:ABCD
詳解:配管應清潔接頭,與蒸汽熱水管、冷水管、瓦斯管保持規定間距。
有關銲接時應注意事項,下列敘述哪些正確?
- (A) 保持工作場地空氣流通
- (B) 避免導管過度扭曲或踐踏
- (C) 若有毒煙霧或氣體產生,應採用局部抽風系統
- (D) 穿戴合適的個人防護裝備(如:護目鏡、皮革圍裙、皮革手套、工作服和安全鞋等)
正確答案:ABCD
詳解:銲接應通風、避免導管變形、有毒煙霧用局部抽風,並穿戴個人防護具。
有關採用纏繞吊法吊掛鋼管時,下列敘述哪些正確?
- (A) 吊掛前要先判斷重心位置
- (B) 兩條吊索分別纏繞在距離荷物兩端約三分之一長的位置
- (C) 兩條吊索要互相反向纏繞並調整吊索兩邊長度一致
- (D) 吊舉角度在60~90度之間
正確答案:ACD
詳解:纏繞吊法:先判斷重心,兩吊索反向纏繞且長度一致,吊舉角度60~90度。
依據職業安全衛生設施規則第107條,有關高壓氣體容器搬運時,下列敘述哪些正確?
- (A) 溫度保持在40°C以下
- (B) 與其他氣體混載時,應將容器之頭尾相向置放或區隔相當間隔
- (C) 載運毒性氣體時,需配置吸收劑、中和劑、防毒面具等
- (D) 搬運中發現溫度異常升高時,應立即灑水冷卻
正確答案:ACD
詳解:氣體容器溫度保持40°C以下;毒性氣體須備防護器材;溫度異常升高時應灑水冷卻。
火災依燃燒物質可區分為四大類,下列哪些正確?
- (A) A類為普通火災
- (B) B類為油類火災
- (C) C類為電氣火災
- (D) D類為金屬火災
正確答案:ABCD
詳解:A類普通、B類油類、C類電氣、D類金屬火災,四項皆正確。
冷媒系統處理
聲音不能在下列何種介質中傳遞?
- (A) 空氣
- (B) 水
- (C) 固體
- (D) 真空中
正確答案:D
詳解:聲音是機械波,需介質傳遞;真空沒有介質,故不能傳遞。
聲音最佳傳遞之物質為
- (A) 氣體
- (B) 液體
- (C) 固體
- (D) 固液混合體
正確答案:C
詳解:聲音在固體中傳遞最快、損失最小,最佳傳遞介質為固體。
理想冷凍循環系統中冷凝過程為
- (A) 降壓
- (B) 增溫
- (C) 等壓
- (D) 降溫
正確答案:C
詳解:理想循環冷凝過程在冷凝壓力下進行,為等壓過程。
理想冷凍循環系統中蒸發過程為
- (A) 減壓升溫
- (B) 升壓降溫
- (C) 等壓等溫
- (D) 升壓升溫
正確答案:C
詳解:蒸發過程壓力與溫度皆不變,為等壓等溫。
理想冷凍循環系統中膨脹過程為
- (A) 等焓
- (B) 等熵
- (C) 等壓
- (D) 等溫
正確答案:A
詳解:膨脹過程為節流膨脹,焓值不變,為等焓。
理想冷凍循環系統中壓縮過程為
- (A) 等焓
- (B) 等熵
- (C) 等壓
- (D) 等溫
正確答案:B
詳解:理想壓縮過程不與外界交換熱量且無損失,為等熵。
冷媒離開蒸發器在回流管中增加過熱度的主要目的為
- (A) 提高冷凍效果
- (B) 減少壓縮機做功,即提高壓縮效果
- (C) 防止液壓縮
- (D) 防止乾壓縮
正確答案:C
詳解:增加過熱度可確保進入壓縮機的皆為氣體,防止液壓縮。
冷媒R-134a對環境產生什麼現象?
- (A) 臭氧層及溫室效應無礙
- (B) 臭氧層及溫室效應有礙
- (C) 臭氧層無礙,溫室效應有礙
- (D) 臭氧層有礙,溫室效應無礙
正確答案:C
詳解:R-134a不含氯,不破壞臭氧層,但全球暖化潛值較高,會加劇溫室效應。
根據冷凍空調業管理條例用語定義,提供冷凍空調系統及製程所需冰水或鹵水之製冷設備稱為
- (A) 冷凍
- (B) 空氣調節
- (C) 儲能設備
- (D) 冰水主機
正確答案:C
詳解:依官方答案,選儲能設備;一般提供冰水或鹵水的製冷設備多稱冰水主機。
屬HFC類冷媒有下列何種?
- (A) R-22
- (B) R-123
- (C) R-410A
- (D) R-502
正確答案:C
詳解:R-410A為HFC混合冷媒;R-22、R-123為HCFC,R-502為CFC。
退伍軍人菌最適合生長的水溫(℃)是介於多少之間?
- (A) 20~25
- (B) 25~30
- (C) 30~35
- (D) 35~37
正確答案:D
詳解:退伍軍人菌最適合生長水溫約為35至37°C。
退伍軍人菌在水溫高於多少(°C)以上時則不易生存?
- (A) 60
- (B) 50
- (C) 40
- (D) 45
正確答案:A
詳解:水溫高於60°C,退伍軍人菌即不易生存,可用高溫殺菌。
燒燙傷之病房要求是
- (A) 正壓病房
- (B) 低壓病房
- (C) 負壓病房
- (D) 一般病房
正確答案:A
詳解:燒燙傷患者免疫力低,病房採正壓,防止外界空氣中的病菌進入。
冷媒R-134a鋼瓶規定漆
- (A) 淺藍色
- (B) 深黃色
- (C) 紅色
- (D) 白色
正確答案:A
詳解:R-134a鋼瓶依規定塗淺藍色。
HFC類冷媒因不含( )所以不會破壞臭氧層。
- (A) 氫
- (B) 氯
- (C) 氟
- (D) 碳
正確答案:B
詳解:HFC由氫、氟、碳組成,不含氯,故不破壞臭氧層。
冰水機內冷媒氣體欲快速回收到冷媒瓶內可
- (A) 在冷媒瓶外加熱
- (B) 在冷媒瓶外加冰冷卻
- (C) 搖動冷媒瓶
- (D) 冷卻水泵停止運轉
正確答案:B
詳解:冷媒瓶外加冰冷卻,使瓶內壓力降低,冷媒氣體便易流入瓶內。
冷媒系統管路已知被污染,清潔冷媒採用過濾乾燥器、油分離器及測試水份酸度者,稱謂
- (A) 收回(Recovery)
- (B) 再生(Recycline)
- (C) 再處理(Reclaim)
- (D) 再循環(Recirculation)
正確答案:B
詳解:使用過濾乾燥器、油分離器處理並測酸度水份者,稱為再生(Recycle)。
由冷媒系統中移出、輸入貯存容器中,不需要測試可以再使用者,稱謂
- (A) 收回(Recovery)
- (B) 再生(Recycline)
- (C) 再處理(Reclaim)
- (D) 再循環(Recirculation)
正確答案:A
詳解:由系統移出貯存、無須測試即可再使用,稱為收回(Recovery)。
被污染之冷媒,收集後運交工廠作蒸餾及多種壓力分離等,以符合產品原有規格者,稱謂
- (A) 收回(Recovery)
- (B) 再生(Recycline)
- (C) 再處理(Reclaim)
- (D) 再循環(Recirculation)
正確答案:C
詳解:污染冷媒經蒸餾等處理,達到原有規格,稱為再處理(Reclaim)。
氟氯碳化物(CFC)之冷媒是破壞( )的公害化學物。
- (A) 對流層
- (B) 同溫層
- (C) 逆流層
- (D) 熱環
正確答案:B
詳解:CFC釋出氯原子,破壞同溫層(平流層)的臭氧層。
冷媒不含氯元素者稱謂
- (A) CFCs
- (B) HCFCs
- (C) HFCs
- (D) ODCs
正確答案:C
詳解:HFC由氫、氟、碳組成,不含氯元素。
吸收式空調冰水主機,一般以下列何者為冷媒?
- (A) 水(H₂O)
- (B) 溴化鋰(LiBr)
- (C) 阿摩尼亞(NH₃)
- (D) R-22(CHClF₂)
正確答案:A
詳解:吸收式主機以水為冷媒,溴化鋰為吸收劑。
二元式(Cascade)冷凍系統,一般應用在多少溫度(°C)以下之低溫或超低溫系統?
- (A) 0
- (B) -18
- (C) -30
- (D) -50
正確答案:D
詳解:二元式冷凍系統用兩套低高溫循環,適用於約-50°C以下的低溫或超低溫。
吸收式空調主機理想的適用條件,為
- (A) 太陽能開發
- (B) 有廢熱或餘熱
- (C) 轉移尖峰電力,享受優惠離峰電價
- (D) 風能開發
正確答案:B
詳解:吸收式主機以熱能驅動,有廢熱或餘熱可利用時最為經濟。
冷媒R-134a是屬
- (A) CFC
- (B) HCFC
- (C) HFC
- (D) PFC
正確答案:C
詳解:R-134a含氫、氟、碳不含氯,屬HFC。
冷媒鋼瓶著綠色者是?
- (A) R-22
- (B) R-134a
- (C) R-407C
- (D) R-410A
正確答案:A
詳解:R-22鋼瓶依規定塗綠色。
冷凍機所使用之乙二醇鹵水濃度降低時,其比重和黏滯度(Viscosity)皆
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 比重降低黏滯度升高
正確答案:B
詳解:乙二醇濃度降低時,溶液趨近水,比重和黏滯度皆降低。
空調用R-134a之冰水機,低壓側壓力
- (A) 高於大氣壓
- (B) 低於大氣壓
- (C) 等於大氣壓
- (D) 低於R-123系統
正確答案:A
詳解:R-134a在冰水溫度下蒸發壓力約2 bar,高於大氣壓;R-123則為負壓。
銀銲時,一般調整氧氣工作壓力(kgf/cm²)?
- (A) 0.2~0.5
- (B) 2~5
- (C) 5~8
- (D) 8~10
正確答案:B
詳解:銀銲時氧氣工作壓力一般調在2至5 kgf/cm²。
鹵素冷媒探漏常用之噴燈,遇有冷媒漏出時,其火焰即變為
- (A) 紅色
- (B) 黃色
- (C) 藍色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:鹵素燈遇冷媒分解,火焰變綠色,漏量大則呈藍紫色。
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為
- (A) 系統內尚有水份
- (B) 真空泵不良
- (C) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
- (D) 周圍溫度太高
正確答案:D
詳解:抽真空不下降,可能系統有水份、真空泵不良或皮管漏氣;環境溫度高並非原因。
HFC冷媒回收入鋼瓶為顧慮安全,其容量以不超過多少為原則?
- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 80%
- (D) 100%
正確答案:C
詳解:冷媒回收入鋼瓶,容量不超過80%,預留熱膨脹空間以策安全。
離心式冰水機原使用冷媒R-12者,可以改換冷媒
- (A) R-22
- (B) R-123
- (C) R- 134a
- (D) R-143a
正確答案:C
詳解:離心式R-12機改用冷媒時,可換R-134a,兩者性質較接近。
離心式冰水主機,裝於冷凝器與蒸發器間之浮球閥或限流器,其功用為控制
- (A) 壓縮機容量
- (B) 蒸發器過熱度
- (C) 壓縮機過熱度
- (D) 限流冷媒降壓膨脹
正確答案:D
詳解:冷凝器與蒸發器間的浮球閥或限流器,使冷媒節流降壓膨脹。
清潔室(Clean Room)之清潔度為100級,係指每立方英尺空氣中,含多少μm以上之塵埃數不得超過100顆粒?
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 1.0
- (D) 5.0
正確答案:B
詳解:清潔度100級,指每立方英尺空氣中0.5μm以上塵埃不超過100顆。
要求清潔度為100級之清潔室,室內氣流應採
- (A) 層流方式
- (B) 亂流方式
- (C) 噴流方式
- (D) 層流或亂流方式
正確答案:A
詳解:高清潔度的潔淨室採層流(單向流)氣流,把微粒推出室外。
在高壓縮比運轉時,螺旋式壓縮機之容積效率較往復式高,係因?
- (A) 螺旋式壓縮機容量大
- (B) 螺旋式壓縮機無壓縮餘隙(Clearance)
- (C) 往復式壓縮機易磨損
- (D) 往復式壓縮機轉速較低
正確答案:B
詳解:螺旋式壓縮機沒有餘隙容積,高壓縮比下容積效率仍高。
吸收式冷凍機,為降低以水為冷媒之表面張力,獲得良好之蒸發熱交換效果,最常加之物質為
- (A) 乙二醇
- (B) 溴化鋰
- (C) 酒精
- (D) R-134a冷媒
正確答案:C
詳解:吸收式冷凍機常加酒精(辛醇)以降低水的表面張力,增強蒸發熱交換。
一般常用之雙螺旋式壓縮機,其公螺旋及母螺旋均設計為
- (A) 對稱型
- (B) 非對稱型
- (C) 相同螺牙
- (D) 相同轉速
正確答案:B
詳解:雙螺旋壓縮機的公母螺旋採非對稱齒型,以減少漏氣,提升效率。
R-22冷媒系統,當抽真空完成後,充填冷媒時,應先充填
- (A) 氣態冷媒
- (B) 液態冷媒
- (C) 氣態液態冷媒均可
- (D) 氮氣
正確答案:A
詳解:抽真空後先充氣態冷媒,使壓力上升,再充液態,避免液態冷媒急速汽化。
SARS隔離病房之要求是?
- (A) 正壓病房
- (B) 高壓病房
- (C) 負壓病房
- (D) 無塵室病房
正確答案:C
詳解:SARS為空氣傳染,隔離病房採負壓,使空氣只向內流,防止病菌外洩。
根據最新冷凍空調業管理條例,將冷凍空調業分為幾等?
- (A) 2等
- (B) 3等
- (C) 4等
- (D) 5等
正確答案:C
詳解:依官方答案,冷凍空調業管理條例將冷凍空調業分為4等。
離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?
- (A) 氧氣
- (B) 氮氣
- (C) 空氣
- (D) 二氧化碳
正確答案:B
詳解:加壓探漏用冷媒加氮氣,氮氣乾燥、惰性、安全,不可用氧氣或空氣。
一般離心式壓縮機,R-134a機種較R-123機種的轉速為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:R-134a分子量較小,產生相同壓縮比需較高轉速,轉速比R-123機種高。
吸收式冰水主機溴化鋰溶液產生結晶現象,通常發生在何種狀態下?
- (A) 高濃度及低溫狀態下
- (B) 高濃度及高溫狀態下
- (C) 低濃度及低溫狀態下
- (D) 低濃度及高溫狀態下
正確答案:A
詳解:溶液濃度高且溫度低時,溴化鋰溶解度降低而結晶。
潔淨室是依下列何項分級?
- (A) 粒子狀態
- (B) 粒子重量
- (C) 粒子種類
- (D) 粒子數濃度
正確答案:D
詳解:潔淨室依單位體積內粒子數濃度分級。
雙效型吸收式冰水機比單效型吸收式冰水機多了一個
- (A) 吸收器
- (B) 發生器
- (C) 冷凝器
- (D) 蒸發器
正確答案:B
詳解:雙效型比單效型多一個高溫發生器,利用蒸氣二次加熱。
在曲軸箱內冷媒與冷凍油混合比例,在下列何種條件下會增加?
- (A) 高壓低溫
- (B) 高壓高溫
- (C) 低壓低溫
- (D) 低壓高溫
正確答案:A
詳解:依官方答案,高壓低溫時,冷媒較易溶於冷凍油,曲軸箱內混合比例增加。
吸收式冰水機之容量控制方式,下列敘述何者正確?
- (A) 增加溶液泵浦之流量
- (B) 降低發生器溶液的溫度
- (C) 降低冷凝溫度
- (D) 控制回水溫度不變
正確答案:B
詳解:依官方答案,吸收式冰水機以降低發生器溶液溫度(減少加熱量)控制容量。
吸收式冰水機之結晶形成原因,下列敘述何者正確?
- (A) 供給蒸氣溫度過高
- (B) 供給蒸氣不足
- (C) 吸收劑流量充足
- (D) 冷卻水入口溫度太高
正確答案:A
詳解:供給蒸氣溫度過高,溶液濃度過高,溶解度下降而結晶。
吸收式冰水機之結晶形成原因,下列敘述何者正確?
- (A) 吸收劑流量不足
- (B) 供給蒸氣不足
- (C) 冷卻水入口溫度太高
- (D) 冷凝器散熱良好
正確答案:A
詳解:吸收劑流量不足,溶液濃度偏高,易結晶;蒸氣不足或冷卻水過熱不會結晶。
吸收式冰水機之結晶形成原因,下列敘述何者正確?
- (A) 吸收劑流量充足
- (B) 供給蒸氣不足
- (C) 冷卻水入口溫度太低
- (D) 冷凝器散熱良好
正確答案:C
詳解:冷卻水入口溫度太低,溶液被過度冷卻,溶解度下降而結晶。
二段壓縮系統之理論中間壓力值為高壓側的冷凝絕對壓力乘以低壓側的吸入絕對壓力值
- (A) 平方
- (B) 立方
- (C) 開平方根
- (D) 開立方根
正確答案:C
詳解:理論中間壓力=√(高壓絕對壓力×低壓絕對壓力),即開平方根。
離心式壓縮機之揚程與葉輪之圓周速度為?
- (A) 成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 與直徑之乘積成正比
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:離心式壓縮機的揚程與葉輪圓周速度的平方成正比,轉速或直徑增加,揚程快速增加。
離心式壓縮機在啟動前,其導流翼之位置,應該置於
- (A) 全開
- (B) 半開半關
- (C) 全關
- (D) 任意開度均可
正確答案:C
詳解:啟動前導流翼應全關,使啟動負載最小,避免啟動電流與扭力過大。
影響吸收式冰水機腐蝕之主要原因,下列敘述何者正確?
- (A) 與氧氣接觸
- (B) 溴化鋰的濃度增加
- (C) 溶液之溫度下降
- (D) 溶液之酸鹼度趨向中性
正確答案:A
詳解:吸收式主機的腐蝕主要來自溶液與氧氣接觸,空氣漏入會生鏽。
影響吸收式冰水機腐蝕之主要原因,下列敘述何者正確?
- (A) 溴化鋰的濃度增加
- (B) 溶液之溫度上升
- (C) 溶液之酸鹼度趨向中性
- (D) 真空度不足
正確答案:B
詳解:溶液溫度上升會加速腐蝕反應,故溫度升高是腐蝕主因之一。
影響吸收式冰水機腐蝕之主要原因,下列敘述何者正確?
- (A) 溴化鋰的濃度增加
- (B) 溶液之酸鹼度增加
- (C) 溶液之溫度下降
- (D) 真空度不足
正確答案:B
詳解:依官方答案,溶液酸鹼度偏離規定(增加)會加速腐蝕,須維持適當pH。
R-717的缺點為
- (A) 最昂貴的冷媒
- (B) 洩漏時難測漏
- (C) 有氣爆之危險
- (D) 常溫下化學性質不穩定
正確答案:C
詳解:氨(R-717)可燃,與空氣混合達一定濃度有爆炸危險,是其缺點。
下列元件何者不是往復式壓縮機之構造部份
- (A) 連桿
- (B) 曲軸
- (C) 滑塊
- (D) 閥片
正確答案:C
詳解:往復式壓縮機的構造有連桿、曲軸、閥片等,滑塊不屬於其構造。
50cmHg真空度之壓力相當於
- (A) 0.353kgf/cm²abs
- (B) 0.353kgf/cm²G
- (C) 0.68kgf/cm²abs
- (D) 0.68kgf/cm²G
正確答案:A
詳解:50cmHg真空,絕對壓力=76-50=26 cmHg=0.353 kgf/cm²abs。
根據最新冷凍空調業管理條例,具有一次製造或安裝一百噸以下空調或五十馬力以下冷凍工程之經歷及能力者是屬於
- (A) 甲等
- (B) 乙等
- (C) 丙等
- (D) 特等
正確答案:C
詳解:依官方答案,一次製造或安裝100噸以下空調或50馬力以下冷凍工程者屬丙等。
離心式冰水主機之馬達通常採用之極數為
- (A) 二極
- (B) 四極
- (C) 六極
- (D) 八極
正確答案:A
詳解:離心式主機轉速高,馬達多用二極,60Hz約3600rpm,以得到高圓周速度。
直接傳動之螺旋式冰水主機其馬達通常採用之極數為
- (A) 二極
- (B) 四極
- (C) 八極
- (D) 十二極
正確答案:A
詳解:直接傳動的螺旋式主機,馬達通常採用二極,轉速約3600rpm。
下列何者易使吸收式冰水主機結晶
- (A) 蒸汽送入溫度下降
- (B) 冷卻水溫昇高
- (C) 負荷容量下降
- (D) 冰水入水溫升高
正確答案:C
詳解:負載下降,蒸氣量減少,溶液濃度高且溫度低時易結晶,故負荷下降易結晶。
在R-123密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端?
- (A) 壓縮機之馬達繞線
- (B) 冷凝器
- (C) 壓縮機之排氣管
- (D) 節能器
正確答案:A
詳解:R-123機組的馬達繞線以低壓冷媒氣體冷卻,處於低壓端;冷凝器及排氣管為高壓。
吸收式冰水主機運轉時之不可凝結氣體係集中於
- (A) 發生器
- (B) 冷凝器
- (C) 蒸發器
- (D) 吸收器
正確答案:B
詳解:依官方答案,吸收式主機運轉時不可凝結氣體集中於冷凝器,再由抽氣裝置排出。
吸收式冰水主機之冷卻水係由
- (A) 吸收器進入,冷凝器排出
- (B) 冷凝器進入,吸收器排出
- (C) 吸收器進入,發生器排出
- (D) 發生器進入,吸收器排出
正確答案:A
詳解:冷卻水先進入吸收器吸熱,再流經冷凝器,由冷凝器排出。
離心式冰水主機之容量控制系統通常以導流翼作
- (A) 全開全關二段控制
- (B) 分三段容量控制
- (C) 分四段容量控制
- (D) 比例式無段控制
正確答案:D
詳解:離心式主機以導流翼控制進氣量,可作比例式無段容量控制。
離心式壓縮機油箱之溫度,在停機時應維持在
- (A) 常溫
- (B) 30°C~40°C
- (C) 41°C~50°C
- (D) 50°C~60°C
正確答案:D
詳解:停機時油箱以加熱器保持50至60°C,使冷媒不易溶於油中,確保潤滑。
離心式主機的熱氣旁通(Hot Gas By-Pass)的主要用途為
- (A) 增加效率
- (B) 節約能源
- (C) 控制容量
- (D) 低負載時保持穩定運轉
正確答案:D
詳解:熱氣旁通在低負載時增加壓縮機流量,避免喘振,保持穩定運轉。
交流PWM變頻空調機係透過整流器將交流電整流為直流電,在藉由調整下列者參數,將直流電轉為特定頻率以改變馬達轉速?
- (A) 振幅
- (B) 電壓
- (C) 電流
- (D) 脈寬
正確答案:D
詳解:PWM變頻藉調整脈波寬度(脈寬),把直流轉成特定頻率,改變馬達轉速。
直流變頻空調機係藉由下列何種馬達來驅動?
- (A) 永磁式直流伺服馬達
- (B) 直流無刷馬達
- (C) 步進馬達
- (D) 同步馬達
正確答案:B
詳解:直流變頻空調機採直流無刷馬達,以電子換相驅動,效率高。
真空泵之逆止閥的主要功能為
- (A) 防止空氣逆流
- (B) 防止真空泵潤滑油逆流
- (C) 防止水氣逆流
- (D) 防止升壓
正確答案:B
詳解:真空泵逆止閥在停機時防止真空泵潤滑油逆流進入系統。
蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法第17條規定回收、回用設備用於冷凍、冷藏及空調設備者,下列敘述何者錯誤?
- (A) 抽取冷媒後,被回收設備或系統壓力應降至-102 mmHg以下
- (B) 回用設備應兼具回收設備功能
- (C) 回用設備應可處理冷媒中所含水分至低於300ppm之濃度
- (D) 回用設備應可處理冷媒中所含潤滑油至低於3,000ppm之濃度
正確答案:C
詳解:回用設備處理水分應低於30ppm,選項中300ppm的敘述錯誤。
一般吸收式冰水主機若以水為吸收劑時,下列何者為冷媒?
- (A) 二氧化碳
- (B) 溴化鋰
- (C) 氨
- (D) R-22
正確答案:C
詳解:吸收劑為水時,冷媒為氨(氨水系統),水吸收氨蒸氣。
一般吸收式冰水主機若以溴化鋰為吸收劑時,下列何者為冷媒?
- (A) 二氧化碳
- (B) 水
- (C) 氨
- (D) R-22
正確答案:B
詳解:吸收劑為溴化鋰時,冷媒為水,溴化鋰吸收水蒸氣。
液態水的焓值在溫度為多少(°C)時為零?
- (A) 0
- (B) 5
- (C) 15
- (D) 25
正確答案:A
詳解:液態水的焓值定義在0°C時為零。
固態溴化鋰的焓值在溫度為多少(°C)時為零?
- (A) 0
- (B) 5
- (C) 15
- (D) 25
正確答案:D
詳解:依官方答案,固態溴化鋰焓值以25°C為零點。
吸收式空調系統之冷凍循環以壓力、溫度及溶液濃度來表示,此種循環圖又稱為
- (A) 莫里爾線圖
- (B) 濕空企線圖
- (C) 迪林線圖
- (D) 艾迪線圖
正確答案:C
詳解:吸收式循環以壓力、溫度及濃度表示,稱為迪林線圖(Duhring chart)。
理想吸收式循環性能係數COPabs為冷凍率除以
- (A) 吸收器吸收率
- (B) 冰水泵浦消耗功率
- (C) 發生器加熱率
- (D) 熱源溫度
正確答案:C
詳解:吸收式COP=冷凍率÷發生器加熱率,因輸入能量主要是發生器加熱。
感溫式膨脹閥是透過感測冷媒的( )來調節冷凍系統的冷媒流量。
- (A) 過熱度
- (B) 過冷度
- (C) 低壓壓力
- (D) 飽和溫度
正確答案:A
詳解:感溫式膨脹閥以感溫包測出蒸發器出口過熱度,調節冷媒流量。
氨具毒性及刺激性,吸入過量濃煙會致命,法規之八小時時量平均容許濃度最高為多少(ppm)?
- (A) 80
- (B) 70
- (C) 60
- (D) 50
正確答案:D
詳解:氨八小時時量平均容許濃度為50 ppm。
氨與甚麼接觸會產生爆炸的物質
- (A) 金
- (B) 銀
- (C) 銅
- (D) 鐵
正確答案:B
詳解:依官方答案,氨與銀接觸會生成易爆炸的化合物。
下列何冷凍系統壓縮機汽缸頭及汽缸須冷卻以避免排氣溫度過高?
- (A) 氨
- (B) 二氧化碳
- (C) R-410A
- (D) R-134a
正確答案:A
詳解:氨壓縮後排氣溫度高,其汽缸頭及汽缸須冷卻,以免過熱。
氨冷凍系統檢漏方式之一,採用下列何物質與氨接觸會產生白色煙霧?
- (A) 汞
- (B) 硫
- (C) 二氧化碳
- (D) 氮氣
正確答案:B
詳解:氨遇燃燒的硫磺會產生白色煙霧,可用來檢漏。
氨冷凍系統檢漏方式之一,採用潮濕的二羟二基甲酯試紙與氨接觸時會變為何種顏色?
- (A) 黃
- (B) 藍
- (C) 紅
- (D) 綠
正確答案:C
詳解:氨為鹼性,使濕潤試紙變色;依官方答案為紅色。
清潔室(Clean Room)之清潔度為100級,係指每立方米空氣中,含多少μm以上之塵埃數不得超過3530顆粒
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 1.0
- (D) 5.0
正確答案:B
詳解:依官方答案,100級潔淨室指0.5μm以上粒子不超過3530顆/m³。
超低穿透空氣過濾網(ULPA)是指可以過濾多少μm粒徑以上的微粒子?
- (A) 0.2
- (B) 0.3
- (C) 0.5
- (D) 1.0
正確答案:A
詳解:ULPA可過濾0.12至0.2 μm的微粒,題目以0.2 μm為準。
高效率空氣微粒子過濾網(HEPA)是指可以過濾多少μm粒徑以上的微粒子?
- (A) 0.2
- (B) 0.3
- (C) 0.5
- (D) 1.0
正確答案:B
詳解:HEPA可濾除0.3 μm以上微粒,效率達99.97%以上。
有關冷媒回收時,下列敘述何者正確?
- (A) 可以液態回收
- (B) 回收裝置所使用的潤滑油應與回收冷媒中的潤滑油同類
- (C) 回收不同種類之冷媒,務必將回收裝置殘留之冷媒徹底清除
- (D) 回收冷媒瓶只回收同種類冷媒
正確答案:BCD
詳解:回收可用同類潤滑油,不同冷媒須清除殘留,冷媒瓶也只裝同種冷媒;液態回收不一定可行。
蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法第17條規定回收、回用設備用於冷凍、冷藏及空調設備者,應符合下列哪些規範?
- (A) 抽取冷媒後,被回收設備或系統壓力應降至-102 mmHg以下
- (B) 回用設備應兼具回收設備功能
- (C) 回用設備應可處理冷媒中所含水分至低於30ppm之濃度
- (D) 回用設備應可處理冷媒中所含潤滑油至低於3,000ppm之濃度
正確答案:ABCD
詳解:依法規,回收設備須抽至-102 mmHg以下,回用設備兼具回收功能,水分低於30ppm,油低於3,000ppm。
下列元件哪些為往復式壓縮機之構造部份?
- (A) 連桿
- (B) 曲軸
- (C) 滑塊
- (D) 閥片
正確答案:ABD
詳解:往復式壓縮機構造包括連桿、曲軸及閥片,滑塊不在其內。
根據現行冷凍空調業管理條例,將冷凍空調業區分為下列哪些等級?
- (A) 甲等
- (B) 乙等
- (C) 丙等
- (D) 優等
正確答案:ABC
詳解:冷凍空調業分甲、乙、丙等級,無優等。
下列哪些為吸收式冰水主機之結晶形成可能原因?
- (A) 吸收劑流量不足
- (B) 供給蒸氣不足
- (C) 冷卻水入口溫度太低
- (D) 高濃度及低溫狀態下
正確答案:ACD
詳解:吸收劑流量不足、冷卻水太冷,或溶液高濃度低溫時,皆使溴化鋰結晶。
有關冷媒R-134a,下列敘述哪些正確?
- (A) 臭氧層無礙
- (B) 溫室效應無礙
- (C) 溫室效應有礙
- (D) 臭氧層有礙
正確答案:AC
詳解:R-134a不含氯,不破壞臭氧層,但全球暖化潛值高,對溫室效應有影響。
吸收式冰水主機之容量控制方式,下列敘述哪些正確?
- (A) 降低溶液泵浦之流量
- (B) 降低發生器溶液的溫度
- (C) 降低冷凝溫度
- (D) 維持回水溫度不變
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,降低溶液泵流量、降低冷凝溫度與維持回水溫度,皆可控制容量。
有關開放式展示櫃,下列敘述哪些正確?
- (A) 耗冷能較大
- (B) 需較大量之冷風維持物品溫度
- (C) 易維持溫度
- (D) 冷風易與室內空氣混合,造成額外之冷凍負荷及結霜問題
正確答案:ABD
詳解:開放式展示櫃冷風易與室內空氣混合,耗冷多、負荷大,並有結霜問題。
有關R-717的優點,下列敘述哪些正確?
- (A) 最便宜的冷媒
- (B) 洩漏時易測漏
- (C) 有氣爆之危險
- (D) 無毒性
正確答案:AB
詳解:氨價格最低,且洩漏時氣味強烈易察覺;但有毒、可燃。
吸收式冰水主機腐蝕之主要原因,下列敘述哪些正確?
- (A) 與氧氣接觸
- (B) 溴化鋰的濃度增加
- (C) 溶液之溫度上升
- (D) 溶液之酸鹼度增加
正確答案:ACD
詳解:氧氣、溫度上升與溶液酸鹼度異常皆會加速腐蝕。
R-22冰水主機抽真空後,充填冷媒時,應注意事項為
- (A) 以氣態冷媒充填
- (B) 以液態冷媒破空
- (C) 啟動冰水泵浦
- (D) 啟動冷卻水泵浦
正確答案:ACD
詳解:抽真空後先充氣態冷媒,並啟動冰水泵與冷卻水泵,避免水結冰凍裂管子。
下列哪些為不含氯成份的冷媒?
- (A) R-22
- (B) R-134a
- (C) R-404
- (D) R-410A
正確答案:BCD
詳解:R-134a、R-404A、R-410A為HFC,不含氯;R-22含氯。
有關真空泵油,下列敘述哪些正確?
- (A) 抗電性低
- (B) 需要有適當的黏滯性
- (C) 需要有良好的抗乳化性,易使油及水份能夠分離
- (D) 需要良好的安定性,不易起化學變化
正確答案:BCD
詳解:真空泵油需適當黏度、抗乳化及穩定性;抗電性高低與用途無關。
無塵室是依下列哪些項目分級?
- (A) 粒子大小
- (B) 粒子重量
- (C) 粒子種類
- (D) 粒子數濃度
正確答案:AD
詳解:潔淨室依粒子大小及單位體積的粒子數濃度分級。
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,其原因為
- (A) 系統內尚有水份
- (B) 真空泵不良
- (C) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
- (D) 周圍溫度太高
正確答案:ABC
詳解:真空度不下降,多因系統有水份、真空泵不良或皮管接頭漏氣;環境溫度不是主因。
有關冷凍系統排除水氣的方式,下列哪些正確?
- (A) 更換乾燥過濾器
- (B) 系統加熱
- (C) 抽真空
- (D) 降低冰水入水溫度
正確答案:ABC
詳解:排除水氣可換乾燥過濾器、加熱系統並抽真空;降低冰水入水溫度無助於除濕氣。
3E電驛在下列哪些情況會動作?
- (A) 過載
- (B) 逆向
- (C) 接地
- (D) 欠相
正確答案:ABD
詳解:3E電驛保護過載、逆相與欠相。
下列哪些是儲冰式空調系統的優點?
- (A) 主機裝置容量降低
- (B) 節省電費
- (C) 降低契約容量
- (D) 降低耗電量
正確答案:ABC
詳解:儲冰式夜間離峰製冰,可降低主機容量、節省電費及契約容量;但耗電量不一定下降。
電路系統處理
3ψ220V感應電動機,若Y-△起動,則Y起動時之各相繞組所承受電壓(V)?
- (A) 380
- (B) 220
- (C) 127
- (D) 110
正確答案:C
詳解:Y接時相電壓=線電壓÷√3=220÷1.732≈127 V。
三相感應電動機運轉時,經測定結果,電壓為220V、電流為12.2A、有效功率為3.7kW,則功率因素為
- (A) 0.8
- (B) 0.9
- (C) 0.95
- (D) 1.0
正確答案:A
詳解:PF=P÷(√3×V×I)=3700÷(1.732×220×12.2)≈0.8。
某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100/5A,若裝於額定量50安培之電路時,則比流器應貫穿導線變為多少匝數?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 8
正確答案:B
詳解:比流器額定100/5A,50A電路二次電流只有2.5A,穿過2匝使匝數比為50/5,輸出5A。
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
- (A) N.C和N.O
- (B) N.C和C
- (C) N.O和C
- (D) N.C通N.O和C
正確答案:C
詳解:流量開關用C與N.O接點:有水流時接通,無水流時斷開而停機保護。
4P 60Hz之感應電動機,其滿載轉差率為2%時,則轉子轉速為多少(rpm)?
- (A) 1444
- (B) 1624
- (C) 1764
- (D) 1800
正確答案:C
詳解:同步轉速=120×60÷4=1800 rpm;轉速=1800×(1-0.02)=1764 rpm。
比壓器及比流器二次側之接地線徑應採用多少(mm²之以上)?
- (A) 1.25
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:依用電設備規則,比壓器及比流器二次側接地線徑應採5.5 mm²以上。
三相馬達風扇反轉時,應將
- (A) 三相電源RST全換
- (B) 更換其中二相
- (C) 改變葉片扇面
- (D) 改變啟動線圈接線
正確答案:B
詳解:三相馬達任意對調其中兩相,旋轉磁場反向,風扇轉向改變。
一般主機使用Y-△降壓啟動器,其啟動轉矩和啟動電流僅為全電壓啟動時
- (A) 14%
- (B) 17%
- (C) 33%
- (D) 43.9%
正確答案:C
詳解:Y-△啟動時,線電流與轉矩皆約為全壓啟動的1/3,即33%。
三相220V、5HP電動機一般常用起動方式為
- (A) 線電壓直接啟動
- (B) Y-△啟動
- (C) 部分繞組分擔啟動(partwinding start)
- (D) 自耦變壓器啟動
正確答案:A
詳解:小容量5HP電動機啟動電流影響小,一般直接全壓啟動即可。
在三相馬達中,相與相之間的電壓差,不得大於
- (A) 2%
- (B) 5%
- (C) 10%
- (D) 20%
正確答案:A
詳解:三相電壓不平衡會增加電動機損耗與溫升,一般要求相間電壓差不大於2%。
一台雙壓馬達在220V供電運轉時能產生5HP,試問在110V運轉時可產生多少HP?
- (A) 21/2HP
- (B) 5HP
- (C) 71/2HP
- (D) 10HP
正確答案:B
詳解:雙電壓馬達接線改變,繞組電壓不變,兩種電壓下輸出馬力相同,皆為5HP。
要使用星角(Y-△)起動器時,馬達的繞組該如何接法?
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) 起動時用角式,運轉時用星式
- (D) 起動時用星式,運轉時用角式
正確答案:D
詳解:Y-△啟動時,起動用星形接法降低相電壓,運轉再切換為三角形。
中央系統冰水主機控制電路中溫度開關與防凍開關
- (A) 皆自動回復
- (B) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
- (C) 皆手動回復
- (D) 溫度開關手動回復,防凍開關自動回復
正確答案:B
詳解:溫度開關動作後自動回復;防凍開關動作代表危險,須人工檢查後手動回復。
中央系統冰水主機控制電路中高壓開關及油壓開關
- (A) 皆手動回復
- (B) 高壓開關手動回復,油壓開關自動回復
- (C) 高壓開關自動回復,油壓開關手動回復
- (D) 皆自動回復
正確答案:A
詳解:高壓開關與油壓開關均屬安全保護,動作後須查明原因,故皆手動回復。
三相馬達4極,頻率為50Hz,轉差率0.03,則此馬達之轉速(rpm)為多少?
- (A) 1500
- (B) 1455
- (C) 1400
- (D) 1355
正確答案:B
詳解:同步轉速=120×50÷4=1500 rpm;轉速=1500×(1-0.03)=1455 rpm。
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓?
- (A) Y-△起動
- (B) 多點電阻式
- (C) 自耦變壓器式
- (D) 一次電阻式
正確答案:A
詳解:依官方答案,Y-△起動只改變接法降低相電壓,並未降低電源輸入的線電壓。
三相感應電動機以何種方式啟動,其啟動轉矩最小?
- (A) 全電壓
- (B) Y-△
- (C) 部份繞阻
- (D) 降壓50%啟動
正確答案:D
詳解:轉矩與電壓平方成正比,降壓50%時轉矩只剩25%,最小。
Y型接線之壓縮機,其線電流為25A,則其相電流(A)為多少?
- (A) 18
- (B) 25
- (C) 39
- (D) 43.2
正確答案:B
詳解:Y接時相電流等於線電流,故為25 A。
三相暖氣用電熱器功率為3kW,使用電壓為200V,若功率因數為100%,接成△接線,則其電流為多少(A)?
- (A) 8.6
- (B) 12
- (C) 16.6
- (D) 17.3
正確答案:A
詳解:P=√3×V×I×PF,I=3000÷(1.732×200)≈8.66 A,約8.6 A。
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之( ),會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰。
- (A) 高低壓開關
- (B) 防凍開關
- (C) 冰水溫度開關
- (D) 流量開關
正確答案:D
詳解:冰水管破裂,水流中斷,流量開關立即動作停機,防止冰水器結冰。
為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在下列何處測試?
- (A) 總電源處
- (B) 空調機房之受電處
- (C) 空調設備之配電箱內
- (D) 壓縮機之起動箱內
正確答案:D
詳解:相序應在壓縮機起動箱內測試,才能確認壓縮機實際轉向正確。
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
- (A) 負載太低
- (B) 高壓太低
- (C) 單相運轉
- (D) 冷卻水溫過低
正確答案:C
詳解:單相運轉時電流升高,使過載電驛動作。
螺旋式冰水主機若其容量為分段控制方式則其多段式溫度控制開關之感溫器(Sensor)應裝在
- (A) 空調箱之回風管
- (B) 冰水器之進水口處
- (C) 冰水器之出水口處
- (D) 盤管之出風側
正確答案:B
詳解:依官方答案,多段式溫度開關感溫器裝在冰水器進水口,感測回水溫度以判斷負載。
檢查水泵馬達、風扇馬達的電流,此電流值應較銘牌的電流值為
- (A) 低
- (B) 相同
- (C) 高
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:運轉電流應低於銘牌額定電流,若高於表示過載。
無熔絲開關(NFB)的額定電流(AT)必與框架容量(AF)之關係為
- (A) 額定電流>框架容量
- (B) 額定電流≧框架容量
- (C) 額定電流≦框架容量
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:無熔絲開關額定電流(AT)必須小於或等於框架容量(AF)。
冷凍機馬達若為直接起動時,其保險絲或無熔絲開關之規格應根據馬達之
- (A) 起動電流
- (B) 額定電流
- (C) 堵轉電流
- (D) 空轉電流
正確答案:B
詳解:直接啟動時保護裝置依馬達額定電流選擇,另設計可容許啟動電流的特性。
中央空調系統監控使用的感測器類比輸出電壓(VDC)為多少?
- (A) 0~100
- (B) 0~50
- (C) 0~20
- (D) 0~10
正確答案:D
詳解:感測器類比輸出標準電壓信號為0~10 VDC。
半密閉壓縮機測試馬達絕緣電阻,是在下列何種狀態下不能執行?
- (A) 系統真空時
- (B) 系統與空氣接觸時
- (C) 系統破空充填冷媒後
- (D) 系統抽完真空充填氮氣
正確答案:A
詳解:系統處於真空時,絕緣強度低,量測絕緣電阻會誤判並易損壞,故不可執行。
500kW之冰水主機,使用3300VAC高電壓馬達比使用380VAC低電壓馬達之啟動速度
- (A) 快
- (B) 慢
- (C) 一樣
- (D) 不一定快或慢
正確答案:A
詳解:依官方答案,高壓馬達電流小、電壓降較小,啟動速度較快。
△型接線的壓縮機馬達,其相電壓為220V,則線電壓(V)為多少?
- (A) 190
- (B) 200
- (C) 210
- (D) 220
正確答案:D
詳解:△接線線電壓等於相電壓,故為220 V。
三相Y接電路之特性,線電壓為相電壓的多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
三相△接電路之特性,線電壓為相電壓的多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
三相四線(Y接)線電壓220V,其對地電壓(V)為多少?
- (A) 110
- (B) 127
- (C) 220
- (D) 380
正確答案:B
詳解:Y接線電壓220 V,對地電壓為相電壓=220÷√3≈127 V。
可使用Y-△啟動器的電動機是( )電動機。
- (A) 三相繞線型
- (B) 三相鼠籠型
- (C) 三相同步型
- (D) 單相型感應
正確答案:B
詳解:Y-△啟動需六個端子的繞組,適用三相鼠籠型電動機。
三相△接線平衡負載,電源電壓220V,負載電流50A,功率因數0.9,則總功率(kW)為多少?
- (A) 20
- (B) 17
- (C) 16
- (D) 15
正確答案:B
詳解:P=√3×V×I×PF=1.732×220×50×0.9≈17 kW。
負載的電壓增加5%時,其消耗電力將增加約
- (A) 30%
- (B) 20%
- (C) 10%
- (D) 5%
正確答案:C
詳解:電功率與電壓平方成正比,1.05²≈1.10,增加約10%。
三角型接線若相電流為6.3A,則線電流(A)為多少?
- (A) 6.3
- (B) 10.9
- (C) 18.9
- (D) 25.2
正確答案:B
詳解:△接線線電流=√3×相電流=1.732×6.3≈10.9 A。
三相感應電動機起動時,在下面四種起動方法中轉矩最大者為?
- (A) Y-Y起動
- (B) Y-△起動
- (C) 自耦變壓器起動
- (D) 全壓起動
正確答案:D
詳解:全壓起動電壓最高,轉矩與電壓平方成正比,故轉矩最大。
三相440V電動機,額定容量37kW,功率因數0.85,效率為0.91,則其負載電流(A)為多少?
- (A) 64
- (B) 62.8
- (C) 60
- (D) 58
正確答案:B
詳解:I=P÷(√3×V×PF×η)=37000÷(1.732×440×0.85×0.91)≈62.8 A。
60Hz,4極感應電動機,滿載轉速為1764rpm時,其轉差率為
- (A) 2%
- (B) 4%
- (C) 6%
- (D) 8%
正確答案:A
詳解:同步轉速1800 rpm,轉差率=(1800-1764)÷1800=2%。
比流器為400/5A,今一次側電流為300A,其二次側電流為多少(A)?
- (A) 3
- (B) 3.75
- (C) 4.5
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:二次電流=300×5÷400=3.75 A。
有兩電容器,其電容值均為2微法拉,最大耐壓值分別為50伏特及100伏特,如將此二電容器串聯,則其所受之最大電壓為多少(V)?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 125
- (D) 150
正確答案:B
詳解:串聯電容值相同,電壓平均分配,50V者限制每個50V,總電壓最大為100V。
用電設備容量在20kW以上之用戶,用電平均功率因數高於百分之八十時,每超過百分之一,該月電價減收千分之
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依電價規定,功率因數高於80%,每超過1%,該月電費減收千分之1.5。
電容器額定電壓在超過600V以上,其放電電阻應能於線路開放後五分鐘將殘餘電荷降至多少(V)以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:B
詳解:依規定,電容器放電裝置須在五分鐘內將殘餘電壓降至50 V以下。
RLC串聯電路中,若電壓不變,將R增加時則?
- (A) 功率因數及電流均增大
- (B) 功率因數增大、電流減小
- (C) 功率因數減小、電流增大
- (D) 功率因數及電流均減小
正確答案:B
詳解:R增加使阻抗變大,電流減小,且R/Z變大,功率因數增大。
1φ 220V 60Hz供電系統,量測負載電流為10A,並聯一電容器改善功率因數到100%,負載電流降為8A,求並聯電容器之電容值為多少微法拉?
- (A) 86.8
- (B) 115.8
- (C) 72.3
- (D) 96.4
正確答案:C
詳解:P=220×8=1760 W,Ic=√(10²-8²)=6 A,C=6÷(2π×60×220)≈72.3 μF。
電力用戶裝設集中電容器,應使其功率因數最少提高至多少為原則?
- (A) 80%
- (B) 85%
- (C) 90%
- (D) 95%
正確答案:D
詳解:依官方答案,集中電容器應使功率因數至少提高至95%。
某線圈加100V直流電時,電流為25A,改加100V交流電時,電流為20A,則該線圈之R及XL值為多少Ω?
- (A) R=4,XL=1
- (B) R=4,XL=3
- (C) R=4,XL=5
- (D) R=3,XL=4
正確答案:B
詳解:R=100÷25=4 Ω;Z=100÷20=5 Ω;XL=√(5²-4²)=3 Ω。
三個電磁接觸器組成之Y-△降壓啟動裝置,如電動機為3ψ 220V 30 HP,則運轉用之MCM及MCD可選用多少馬力級電磁接觸器?
- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 7.5
正確答案:A
詳解:依官方答案,運轉用MCM、MCD電磁接觸器可選用20馬力級。
三相感應電動機之滿載啟動電流和無載啟動電流其比值為
- (A) 1
- (B) 大於1
- (C) 小於1
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:依官方答案,感應電動機起動電流與負載無關,故兩者比值為1。
用電契約容量未滿多少(kW)概以低壓供電?
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 200
- (D) 300
正確答案:B
詳解:依官方答案,用電契約容量未滿100 kW概以低壓供電。
三相線路中,原接成△之三具單相電容器,改接成Y接線時,其總電容量為原來之多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
壓縮機曲軸箱加熱器(CCH)在控制電路應與下列何種接點串接?
- (A) 主機主電磁接觸器常閉接點
- (B) 溫度開關常閉接點
- (C) 主機主電磁接觸器常開接點
- (D) 溫度開關常開接點
正確答案:A
詳解:曲軸箱加熱器於主機停止時通電,故與主電磁接觸器常閉接點串聯。
某一工廠負載實在功率為600kW,原功率因數為0.6,擬改善功率因數到100%,求應並多少電容量(KVAR)?
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 400
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:Q=600×tanθ,PF0.6時tanθ=1.333,故Q=800 kVAR,改善至PF1.0需並聯800 kVAR。
低壓電路之正確絕緣電阻測定方法為
- (A) 負載投入時,量測導線間及導線與大地間絕緣
- (B) 負載投入時,量測導線間絕緣;負載切開時,量測導線與大地間絕緣
- (C) 負載投入時,量測導線與大地間絕緣;負載切開時,量測導線間絕緣
- (D) 負載切開時,量測導線間及導線與大地間絕緣
正確答案:C
詳解:量測導線與大地間絕緣時負載須投入並接地,導線間絕緣則須負載切開。
連續運轉之電動機其容量在多少馬力以上者應有低電壓保護?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依官方答案,連續運轉電動機容量15馬力以上應有低電壓保護。
單相交流電路若E=100cos(ωt-30°)V,I=10sinωt A,則其電源供應平均功率(W)為多少?
- (A) 433
- (B) 250
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:E=100cos(ωt-30°)=100sin(ωt+60°),相位差60°,P=(100×10÷2)×cos60°=250 W。
使用一個600 W效率75%之電熱器,在一大氣壓力下,將2公升的水由15°C加熱至沸點需要幾分鐘?
- (A) 21.4
- (B) 23.4
- (C) 24.6
- (D) 26.2
正確答案:D
詳解:熱量=2000×85=170 kcal=711 kJ;有效功率450 W,時間≈1581 s≈26.4分,約26.2分。
裝置斷路器時,其啟斷容量與裝置點故障電流之關係為何?
- (A) 啟斷容量較大
- (B) 啟斷容量較小
- (C) 兩者值應相等
- (D) 不必考慮其關係
正確答案:A
詳解:斷路器啟斷容量必須大於裝置點的故障(短路)電流,才能安全啟斷。
若欲供220/440 V雙電壓使用時之三相感應電動機,則其最少需幾條出線頭?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:C
詳解:220/440V雙電壓電動機有9條出線頭,可作串、並聯接線。
改變步進馬達之轉向的方法是
- (A) 對調任一相繞組之接線
- (B) 對調二條電源線
- (C) 改變激磁脈波頻率
- (D) 改變相繞組激磁順序
正確答案:D
詳解:改變步進馬達相繞組激磁順序,即可改變轉向。
電動機Y-△降壓啟動,在運轉時,下列敘述哪些正確?
- (A) 相電壓為額定值
- (B) 電動機三繞組接成Y型結線
- (C) 相電壓為額定值的1/3
- (D) 電動機三繞組接成△型結線
正確答案:AD
詳解:Y-△運轉時接成△型,每相繞組承受額定電壓。
有關功率因數,下列敘述哪些正確?
- (A) 功因角愈小,功率因數愈大
- (B) 功因角愈大,功率因數愈大
- (C) 當功因角等於45°時,實功等於虛功
- (D) 當功因角等於60°時,實功大於虛功
正確答案:AC
詳解:功率因數=cosθ,θ愈小值愈大;θ=45°時cos=sin,實功等於虛功。
有關三相感應電動機所產生電磁轉矩,下列敘述哪些正確?
- (A) 與電壓平方成正比
- (B) 正常運轉時與轉差率成反比
- (C) 正常運轉時與轉差率成正比
- (D) 與電壓平方成反比
正確答案:AC
詳解:轉矩與電壓平方成正比,在正常運轉範圍內與轉差率成正比。
造成電壓降過大的可能因素有下列哪些?
- (A) 負載過大
- (B) 線路線徑過大
- (C) 線路配置過長
- (D) 功率因數低
正確答案:ACD
詳解:電壓降與電流及線路長度成正比,與線徑成反比;負載大、線路長、功因低皆使電壓降過大。
可程式控制器與繼電器控制之特性比較中,下列敘述哪些正確?
- (A) 繼電器控制接點易故障
- (B) 可程式控制器程式修改容易且易擴充
- (C) 繼電器控制系統愈大,經濟效益愈佳
- (D) 繼電器控制受機械特性限制,速度無法增快
正確答案:ABD
詳解:PLC修改程式容易、易擴充;繼電器接點易故障且受機械特性限制,速度慢。
有關接地線工程,下列敘述哪些正確?
- (A) 屋外可以使用鋼芯鋁線
- (B) 絕緣皮應為白色
- (C) 接地電阻越小越好
- (D) 接地線應整條無接頭和曲折
正確答案:CD
詳解:接地電阻愈小愈好,接地線應整條不可有接頭與曲折;絕緣皮應為綠色,屋外不用鋼芯鋁線。
下列哪些是改善電感性負載功率因數的方法?
- (A) 串接電感器
- (B) 並接進相電容器
- (C) 並接同步調相機
- (D) 調降電源電壓
正確答案:BC
詳解:電感性負載並接電容或同步調相機,可供應無效電力,改善功率因數。
有關電動機啟動控制,下列敘述哪些錯誤?
- (A) Y-△降壓啟動為重載電動機啟動用
- (B) 電抗降壓啟動為中載電動機啟動用
- (C) 自藕式降壓啟動為重載電動機啟動用
- (D) 電阻式降壓啟動為重載電動機啟動用
正確答案:AD
詳解:Y-△與電阻式降壓啟動適用輕載或中載,非重載;錯誤的是A與D。
下列哪些是改善電路功率因數效益的方法?
- (A) 減少輸送電流
- (B) 減少線路電力損失
- (C) 減少線路壓降
- (D) 減少有效電力量
正確答案:ABC
詳解:改善功因可減少輸送電流、線路損失與壓降,並不減少有效電力。
60Hz三相感應電動機使用於同一電壓50Hz的電源,下列敘述哪些正確?
- (A) 電動機溫升
- (B) 無載電流增大
- (C) 轉數降低
- (D) 最大轉矩降低
正確答案:ABC
詳解:60Hz馬達用於50Hz,磁通增加,無載電流與溫升增大,轉數降低。
分路導線線徑選擇與下列敘述哪些有關?
- (A) 負載種類及大小
- (B) 導線絕緣耐熱值
- (C) 施工地點及方法
- (D) 電壓降限制
正確答案:ABCD
詳解:分路導線線徑須考慮負載、絕緣耐熱值、施工方式及電壓降限制。
選用可程式控制器的輸出部分,應考慮接點之
- (A) 流承受能力
- (B) 耐壓大小
- (C) 反應速度
- (D) 電源種類
正確答案:ABCD
詳解:選用PLC輸出須考慮接點的電流承受能力、耐壓、反應速度及電源種類。
下列哪些可程式控制器的輸出,可連接直流負載?
- (A) 固態繼電器(SSR)輸出
- (B) 電晶體輸出
- (C) 繼電器輸出
- (D) 電容輸出
正確答案:BC
詳解:電晶體輸出與繼電器輸出可接直流負載;SSR輸出只適合交流負載。
有關鼠籠式與繞線式兩種感應電動機特性的比較,下列敘述哪些正確?鼠籠式感應電動機有
- (A) 較低啟動電流
- (B) 較低啟動轉矩
- (C) 簡單的構造
- (D) 不易維護
正確答案:BC
詳解:鼠籠式構造簡單、堅固,起動轉矩較低。
下列哪些可程式控制器的輸出,可連接交流負載?
- (A) 固態繼電器(SSR)輸出
- (B) 電晶體輸出
- (C) 繼電器輸出
- (D) 電感輸出
正確答案:AC
詳解:SSR輸出及繼電器輸出可接交流負載;電晶體輸出僅適用直流。
感應電動機定子之控速,可用下列哪些方法達成?
- (A) 改變磁極數
- (B) 變動電源頻率
- (C) 調變繞組電壓
- (D) 並接可變進相電容器
正確答案:ABC
詳解:感應電動機可藉改變極數、電源頻率及繞組電壓來控速。
造成三相電動機過載的原因,有
- (A) 電源電壓太高
- (B) 電源電壓太低
- (C) 電源逆相序
- (D) 負載過大
正確答案:ABD
詳解:電源電壓太高或太低及負載過大,電流增加而過載;逆相序只使轉向相反。
在比流器接線使用時,下列敘述哪些正確?
- (A) 二次側不可開路
- (B) 一次側與電路並聯
- (C) 二次側與瓦時計電壓線圈串聯
- (D) 二次側所連接負載不可超出額定負擔(burden)
正確答案:AD
詳解:比流器二次側不可開路,以免產生高壓;負載不得超過額定負擔。
關於步進馬達之敘述,下列敘述哪些正確?
- (A) 可控制轉向
- (B) 可做開迴路控制
- (C) 會產生累積誤差
- (D) 轉動角度與輸入脈波數成正比
正確答案:ABD
詳解:步進馬達可控轉向、可開迴路控制,轉角與脈波數成正比,且無累積誤差。
控制系統處理
下列哪一種壓差計範圍適用於高效濾網(HEPA)之偵測?
- (A) 0~1"WG
- (B) 0~2"WG
- (C) 0~50mmAq
- (D) 0~100mmAq
正確答案:D
詳解:依官方答案,HEPA濾網壓差大,宜選用0~100 mmAq的壓差計。
若控制閥進出兩端之壓降不變,則其流量係數與下列何者成正比?
- (A) 流量之平方
- (B) 流量之開方
- (C) 流量之三次方
- (D) 流量
正確答案:D
詳解:流量係數Cv=Q÷√ΔP,壓降不變時與流量成正比。
若控制閥之流量係數不變,則其流量與下列何者成正比?
- (A) 壓差之平方
- (B) 壓差之開方
- (C) 壓差之三次方
- (D) 壓差
正確答案:B
詳解:流量Q=Cv×√ΔP,係數不變時流量與壓差的開方成正比。
下列何種控制動作才是ON-OFF式?
- (A) P動作
- (B) PI動作
- (C) 浮動─動作
- (D) SPST─動作
正確答案:D
詳解:ON-OFF控制是只有開和關兩種狀態,如SPST開關動作。
下列何種控制動作會造成偏差(OFF SET)?
- (A) P動作
- (B) PI動作
- (C) PID動作
- (D) 二位置動作(Two-position)
正確答案:A
詳解:比例(P)動作必有殘留偏差(offset),積分動作才可消除。
下列何控制動作會造成快速振盪?
- (A) P動作
- (B) I動作
- (C) D動作
- (D) 二位置動作(Two-position)
正確答案:D
詳解:二位置動作只有開關,輸出快速切換,易造成快速振盪。
電空轉換器(EP-transducer)之目的為何種訊號之轉換?
- (A) 電子式換氣動式
- (B) 氣動式換電子式
- (C) 電子式換油壓式
- (D) 油壓式換電子式
正確答案:A
詳解:電空轉換器把電子(電氣)信號轉為氣動壓力信號。
下列何種控制方式必有控制差距(Differential)?
- (A) P控制
- (B) PID控制
- (C) ON-OFF控制
- (D) 無段控制
正確答案:C
詳解:ON-OFF控制需設控制差距,避免開關頻繁動作。
下列何者最小?
- (A) 1pa
- (B) 1torr
- (C) 1mmH₂O
- (D) 1mmHg
正確答案:B
詳解:依官方答案,1 torr最小;一般1 Pa(約0.0075 torr)更小,應再確認。
定風量(CAV)系統,當空調區域負荷變動時,為維持室內溫度,則改變?
- (A) 送風溫度
- (B) 離風溫度
- (C) 回風風溫
- (D) 混合風溫度
正確答案:A
詳解:CAV系統風量固定,負荷變動時改變送風溫度來維持室溫。
下列各種自動控制系統,何者最具防爆效果?
- (A) 油壓式
- (B) 電氣式
- (C) 電子式
- (D) 氣壓式
正確答案:D
詳解:氣壓式控制用空氣傳訊,無火花,最具防爆效果。
根據最新冷凍空調業管理條例,具有一次製造或安裝二百馬力以上未滿五百馬力冷凍工程之經歷或能力者是屬於
- (A) 甲等
- (B) 乙等
- (C) 丙等
- (D) 特等
正確答案:A
詳解:依官方答案,200馬力以上未滿500馬力冷凍工程經歷者屬甲等。
在空調自動控制中,能消除控制偏差者為
- (A) 差距動作
- (B) 積分動作
- (C) 比例動作
- (D) 微分動作
正確答案:B
詳解:積分動作可持續累積偏差,直到偏差為零,消除殘留偏差。
風壓在4英吋水柱時,最接近
- (A) 100cmAq
- (B) 4psi
- (C) 7.35cmHg
- (D) 1kPa
正確答案:D
詳解:1英吋水柱約0.249 kPa,4"WG≈1 kPa。
下列何者非功率單位?
- (A) N·m/s
- (B) J/s
- (C) HP
- (D) BTU
正確答案:D
詳解:BTU是熱量單位;N·m/s、J/s、HP皆為功率單位。
雙金屬片(Bi-Metal)可用於感測下列
- (A) 流量變化
- (B) 壓力變化
- (C) 濕度變化
- (D) 溫度變化
正確答案:D
詳解:雙金屬片兩種金屬膨脹係數不同,受熱彎曲,用於感測溫度。
有關離心式壓縮機油壓開關的敘述,下列何者正確?
- (A) 壓縮機無法啟動時動作
- (B) 油壓下降至設定溫度時即動作
- (C) 油壓下降至設定壓力值時即動作
- (D) 油壓下降至設定壓力並經一定之時間後動作
正確答案:C
詳解:油壓開關在油壓下降至設定壓力值時動作,保護壓縮機潤滑。
冬天開離心式主機,要正常維持一定之高壓,以( ),可獲得最好最穩定之效果。
- (A) 控制冷卻水塔風車ON-OFF
- (B) 自動控制冷水流量
- (C) 自動控制冷媒流量
- (D) 自動控制壓縮機容量
正確答案:B
詳解:冬天冷卻水溫低,高壓易下降,以自動控制冷卻水流量最穩定有效。
三通閥Cv值之選用應依照
- (A) 水管壓力
- (B) 壓降與流量
- (C) 盤管容量
- (D) 冰水溫度
正確答案:B
詳解:三通閥Cv值依所需流量與閥兩端壓降選用,Cv=Q÷√ΔP。
VAV送風系統應維持風管內下列何者一定
- (A) 溫度
- (B) 靜壓
- (C) 風速
- (D) 阻力
正確答案:B
詳解:VAV系統風量隨負載變化,需維持風管靜壓一定,風機再依靜壓調整轉速。
VAV送風系統最省能源之控制方式為
- (A) 改變送風馬達頻率
- (B) 調整出風口風門
- (C) 調整回風口風門
- (D) 調整旁通風門
正確答案:A
詳解:以變頻器改變風機轉速控制風量,軸動力隨轉速三次方下降,最省能源。
使用三通閥之冰水系統,當負載減少一半時,經由冰水主機之冰水量
- (A) 會減少一半
- (B) 會維持一定
- (C) 會略減少
- (D) 會隨冰水溫度變化
正確答案:B
詳解:三通閥系統負載減少時多餘水旁通,通過主機的冰水量維持一定。
氣動控制系統所使用之氣源,一般皆使用1.4kgf/cm²
- (A) 氮氣
- (B) 二氧化碳
- (C) 普通空氣
- (D) 乾燥空氣
正確答案:D
詳解:氣動控制氣源須用乾燥空氣,避免水分造成鏽蝕與凍結,壓力約1.4 kgf/cm²。
離心式冰水主機之啟動程序是
- (A) 油泵先運轉,壓縮機馬達才運轉
- (B) 壓縮機馬達先運轉,油泵才運轉
- (C) 壓縮機馬達與油泵同時
- (D) 不一定,視主機而定
正確答案:A
詳解:離心式主機須先啟動油泵建立油壓,潤滑軸承後,壓縮機馬達才能運轉。
中央空調監控系統使用的感測器類比輸出電流(mA DC)一般為多少?
- (A) 0~100
- (B) 4~100
- (C) 0~20
- (D) 4~20
正確答案:D
詳解:感測器類比電流信號標準為4~20 mA。
在控制電路之監控點類比輸出訊號,以下列何者表示?
- (A) DI
- (B) DO
- (C) AI
- (D) AO
正確答案:D
詳解:AO為類比輸出,AI為類比輸入,DI/DO為數位輸入/輸出。
比例式積分控制器,其積分調節作用之目的
- (A) 消除穩態之偏差
- (B) 使其作線性控制
- (C) 降低其靈敏度
- (D) 縮短其動作時間
正確答案:A
詳解:積分作用累積偏差,可消除穩態偏差(殘留偏差)。
往復式壓縮機之加卸載動作,是由下列何者來控制?
- (A) 高壓壓力
- (B) 低壓壓力
- (C) 冰水溫度
- (D) 冷卻水溫度
正確答案:B
詳解:往復式壓縮機的加卸載依低壓壓力(吸入壓力)控制,反映負載大小。
空調箱之冰水二通控制閥,在風車停止運轉時,應在( )之位置。
- (A) 全關
- (B) 全開
- (C) 半開
- (D) 關機前
正確答案:A
詳解:風車停止時,冰水二通閥應全關,避免盤管持續進水及結露。
空調箱之熱水三通控制閥,在風車停止運轉時,應在( )之位置。
- (A) 全關
- (B) 全開
- (C) 半開
- (D) 關機前
正確答案:D
詳解:依官方答案,熱水三通閥風車停止時保持在關機前的位置。
空調箱內裝置之電加熱器,則其過熱保護開關應裝設在電加熱器
- (A) 氣流之上游側
- (B) 氣流之下游側
- (C) 上方
- (D) 下方
正確答案:C
詳解:依官方答案,電加熱器的過熱保護開關裝在電加熱器上方,感測積熱。
空調箱內裝置之電加熱器,則其過熱保護開關何時會動作
- (A) 電熱器斷路
- (B) 電熱器短路
- (C) 電熱器漏電
- (D) 風車傳動皮帶斷裂
正確答案:D
詳解:傳動皮帶斷裂,風車停止,電熱器無風冷卻而過熱,保護開關動作。
Kv值指通過閥的壓力降為1bar的條件下,通過閥的水流量,其水流量單位為
- (A) m³/h
- (B) m³/min
- (C) ft³/h
- (D) ft³/min
正確答案:A
詳解:Kv值定義為壓降1 bar時,每小時通過的水量,單位為m³/h。
一般採用何類馬達驅動電子式膨脹閥?
- (A) 伺服馬達
- (B) 感應馬達
- (C) 步進馬達
- (D) 無刷馬達
正確答案:C
詳解:電子式膨脹閥以步進馬達驅動,可精確控制開度。
已知一風管系統之動壓(Pv),實際風速(V)可以下列何種計算式表示?
- (A) V=(2g×Pv)1/2
- (B) V=(2g×Pv)
- (C) V=(2g/Pv)
- (D) V=(2g/Pv)²
正確答案:A
詳解:動壓Pv=ρV²/2,故V=(2g×Pv)^(1/2),風速與動壓平方根成正比。
量測低風速0.05m/s宜使用
- (A) 熱線式風速計
- (B) 風罩式風量計
- (C) 葉片式風速計
- (D) 皮氏管風速計
正確答案:A
詳解:熱線式風速計靈敏度高,適合量測極低風速。
送風機全壓效率等於
- (A) 空氣動力÷送風機軸動力
- (B) 送風機軸動力+空氣動力
- (C) 空氣動力×送風機軸動力
- (D) 空氣動力-送風機軸動力
正確答案:A
詳解:全壓效率=空氣動力÷送風機軸動力,即輸出與輸入之比。
有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300CMM及15kW,試求風量250CMM、全壓200mmAq、轉速1800rpm及效率0.9的情況下,其軸馬力(kW)約為?
- (A) 9
- (B) 8
- (C) 7
- (D) 6
正確答案:A
詳解:轉速比250/300=0.833,軸馬力∝轉速³,15×0.833³≈8.7,約9 kW。
有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300 CMM及15kW,試求風量250CMM、全壓200 mmAq、轉速1800 rpm及效率0.9的情況下,此時轉速應為額定值(%)?
- (A) 83
- (B) 73
- (C) 53
- (D) 63
正確答案:A
詳解:風量與轉速成正比,250÷300≈83%。
有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300 CMM及15kW,試求風量250CMM、全壓200 mmAq、轉速1800 rpm及效率0.9的情況下,此時風機功率應為額定值(%)?
- (A) 88.7
- (B) 77.8
- (C) 78.7
- (D) 67.8
正確答案:A
詳解:依官方答案,功率約為額定值的88.7%(一般以轉速三次方推算)。
有一控制閥Cv值為16,當水流量10 m³/hr,通過閥壓降(bar)約為
- (A) 0.39
- (B) 0.49
- (C) 0.59
- (D) 0.29
正確答案:A
詳解:ΔP=(Q÷Cv)²=(10÷16)²≈0.39 bar。
管路流量為2500 m3/hr,壓損4 bar,當流量3500 m³/hr,壓損(bar)約為
- (A) 7.8
- (B) 8.7
- (C) 7.7
- (D) 6.7
正確答案:A
詳解:壓損與流量平方成正比,4×(3500÷2500)²≈7.8 bar。
有關風機,下列敘述何者正確?
- (A) 風量與葉輪直徑成正比
- (B) 動力與葉輪直徑平方成正比
- (C) 壓力與葉輪直徑立方成正比
- (D) 靜壓與葉輪直徑平方成正比
正確答案:A
詳解:依官方答案,風量與葉輪直徑成正比;一般定律中風量依直徑增加。
R290(丙烷)與空氣的均勻混合,燃燒下限濃度(kg/m³)約為
- (A) 0.038
- (B) 0.38
- (C) 3.8
- (D) 0.0038
正確答案:A
詳解:依官方答案,丙烷與空氣混合燃燒下限約0.038 kg/m³,需注意可燃性。
熱泵熱水器當進水溫度為15°C、出水溫度設定為55°C、機組輸入功率2.2kW及製熱COP值為2,求首次製熱到設定溫度之運轉時間(小時)?
- (A) 10.6
- (B) 1.1
- (C) 5.3
- (D) 2.2
正確答案:A
詳解:依官方答案,COP=2、輸入2.2kW,製熱約4.4kW,加熱所需熱量除以此值約10.6小時。
螺旋式壓縮機內建容積比不變下,當高壓過高時,會造成壓縮機
- (A) 不足壓縮
- (B) 過度壓縮
- (C) 無法壓縮
- (D) 臨界壓縮
正確答案:A
詳解:內建容積比固定,系統壓力比高於內建壓力比時,氣體未達到所需壓力,為不足壓縮。
一般R-134a冰水主機其蒸發溫度降低1°C時,COP約降(%)?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:B
詳解:蒸發溫度每降低1°C,壓縮比增加,COP約下降3%。
一般R-134a冰水主機其冷凝溫度升高1°C時,COP約降(%)?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:B
詳解:冷凝溫度每升高1°C,壓縮功增加,COP約下降3%。
冷凍油溫度降低到某一數值時,開始析出石蠟的溫度稱為
- (A) 濁點
- (B) 閃點
- (C) 流動點
- (D) 凝固點
正確答案:A
詳解:冷凍油降溫至開始析出石蠟的溫度稱為濁點。
評測某種冷媒在製冷系統中,運行若干年而造成對全球暖化的影響為
- (A) 總體溫室效應(TEWI)
- (B) 臭氧耗減潛能值(ODP)
- (C) 全球暖化潛能值(GWP)
- (D) 破壞大氣臭氧層的物質(OSD)
正確答案:A
詳解:TEWI為總體溫室效應,合計冷媒洩漏與能源消耗在運行期間的暖化影響。
風量為4600 CFM及風速為1000 FPM情況下,試求圓形風管直徑約為
- (A) 29"
- (B) 14.5"
- (C) 23"
- (D) 11.5"
正確答案:B
詳解:依官方答案,圓形風管直徑約14.5吋;面積=風量÷風速,再求直徑。
有一熱泵製熱COP為2.5,當室外溫度為–2°C時,且室內有80,000 kJ/h的熱損失,室內溫度欲維持在20ºC,試求其消耗功率(kJ/h)?
- (A) 32,000
- (B) 30000
- (C) 42000
- (D) 40000
正確答案:A
詳解:COP=熱量÷耗功,耗功=80000÷2.5=32000 kJ/h。
當蒸發溫度為-150°C時,宜採用下列何種冷媒循環系統?
- (A) R-50
- (B) R-23
- (C) R-508B
- (D) R-1150
正確答案:A
詳解:蒸發溫度-150°C屬極低溫,沸點極低的R-50(甲烷)適用,其餘冷媒沸點太高。
曲軸箱壓力調節閥宜裝在
- (A) 低壓回流管
- (B) 低壓液體管
- (C) 高壓液體管
- (D) 高壓氣體管
正確答案:A
詳解:曲軸箱壓力調節閥裝在壓縮機吸入側的低壓回流管上,限制吸入壓力。
有關離心泵,下列敘述哪些正確?
- (A) 揚程隨流量增大而減少
- (B) 功率随流量增大而升高
- (C) 揚程隨管路中阻力增加而減少
- (D) 功率與隨管路中阻力增加而減少
正確答案:AB
詳解:離心泵特性:流量增加則揚程下降、功率上升;阻力增加使流量下降。
有關低溫壓縮機測試條件,下列哪些正確?
- (A) 冷凝溫度54.4°C
- (B) 蒸發溫度-23.3°C
- (C) 吸入氣體溫度12.2°C
- (D) 膨賬閥前液溫32.2°C
正確答案:ABC
詳解:低溫壓縮機測試條件:冷凝54.4°C、蒸發-23.3°C、吸氣12.2°C。
R-32冷媒為
- (A) 無毒
- (B) 可燃
- (C) 易爆
- (D) 熱力特性與R410A相近
正確答案:ABD
詳解:R-32無毒、微燃,熱力特性與R-410A相近。
冷凍油的規範應包含下列哪些特性?
- (A) 與冷媒混合下,能夠保持足夠的黏度
- (B) 具有較高的凝固點
- (C) 高溫下的揮發性要大
- (D) 閃點要高
正確答案:AD
詳解:冷凍油須在冷媒混合下保持足夠黏度,且閃點要高;凝固點要低、揮發性要小。
有關氨的特性,下列敘述哪些正確?
- (A) 純氨對鋼鐵有腐蝕作用
- (B) 具有毒性
- (C) 溶於水
- (D) 與氧氣混合後,易發生爆炸
正確答案:BCD
詳解:氨有毒、溶於水,與氧混合易爆;純氨對鋼鐵無腐蝕,對銅合金才有腐蝕。
影響風管之風量的因素有
- (A) 風管尺寸
- (B) 風速
- (C) 出風口裝設導風裝置
- (D) 壓降
正確答案:ABD
詳解:風量=風速×風管截面積,風管尺寸、風速及壓降都影響風量。
有關風管靜壓,下列敘述哪些正確?
- (A) 無方向性
- (B) 為空氣的動能
- (C) 與風速無關
- (D) 與空氣的密度無關
正確答案:AC
詳解:靜壓向各方向作用相同,無方向性,與風速(動壓)無關。
有關水泵工作點,下列敘述哪些正確?
- (A) 揚程降低,水量變大
- (B) 揚程降低,水量變小
- (C) 揚程降低,功耗增加
- (D) 揚程降低,功耗降低
正確答案:AC
詳解:工作點沿水泵曲線移動,揚程降低時水量增加,功耗也增加。
有關送風機冷房能力測試條件,下列哪些正確?
- (A) 進風溫度27°C DB/19.5°C WB
- (B) 冰水進水溫度7°C
- (C) 出水溫度12°C
- (D) 進風溫度12°C DB / 11.5°C WB
正確答案:ABC
詳解:送風機冷房能力測試條件:進風27°C DB/19.5°C WB,冰水進7°C、出12°C。
有關送風機暖房能力測試條件,下列哪些正確?
- (A) 進風溫度21°C DB
- (B) 熱水進水溫度60°C
- (C) 出水溫度45°C
- (D) 出風溫度0°C DB
正確答案:AB
詳解:暖房能力測試條件:進風21°C DB,熱水進水60°C。
下列何種屬濕度感測元件?
- (A) 阻抗
- (B) 氣體熱傳導度
- (C) 電感量
- (D) 電容量
正確答案:ABD
詳解:濕度感測元件有阻抗式、電容式、氣體熱傳導度式等。
下列何種屬溫度感測元件?
- (A) 熱敏電阻
- (B) 白金感溫電阻
- (C) 雙金屬片
- (D) 熱電偶
正確答案:ABD
詳解:溫度感測元件有熱敏電阻、白金電阻、熱電偶等,雙金屬片為機械式開關元件。
下列何種屬用於壓力感測元件?
- (A) 巴登管
- (B) 壓力摺箱
- (C) 隔膜元件
- (D) 電流式
正確答案:ABC
詳解:壓力感測元件包括巴登管、壓力摺箱與隔膜元件。
下列何種屬壓力的單位?
- (A) bar
- (B) N-m
- (C) torr
- (D) m-H₂O
正確答案:ABD
詳解:bar、torr及m-H₂O皆為壓力單位;N·m為能量單位。
若控制閥之流量維持不變,則其流量係數與下列何者成正比?
- (A) 壓差之平方
- (B) 壓差之平方根
- (C) 壓差之三次方
- (D) 壓差
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,Cv=Q÷√ΔP,涉及壓差平方根,故選項依官方指定。
試車調整
三台離心式冰水機水泵並聯之系統,在部份負載時,其中兩部水泵停止運轉,在未設置自動節流元件之情況下,僅一台水泵運轉,其運轉電流會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:依官方答案,僅一台運轉時揚程特性使電流降低。
前曲多翼(Forward Curve)離心式風機自由輸出時,傳動馬達之運轉電流會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:前曲多翼風機在自由輸出(阻力小、風量大)時,軸動力增加,電流升高。
螺旋槳式風車限制輸出時,傳動馬達之運轉電流會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:螺旋槳式風車限制輸出時阻力大,軸動力反而增加,電流升高。
前曲多翼離心式風車限制輸出時,傳動馬達之運轉電流會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:前曲多翼風車限制輸出(風量減少)時,軸動力降低,電流降低。
有關壓縮機高壓排氣管水平部分的敘述,下列何者正確?
- (A) 應向壓縮機下斜
- (B) 應向凝結器下斜
- (C) 保持絕對水平
- (D) 任意配接均可
正確答案:B
詳解:排氣管水平段應向冷凝器下斜,使液態冷媒或油不回流壓縮機。
氣體流量感測元件本身壓降損失最小者為
- (A) 流孔板(Orifice Plate)
- (B) 文氏管(Venturi)
- (C) 皮氏管(Pitot)
- (D) 渦輪(Turbine)式
正確答案:C
詳解:皮氏管為探入式,對氣流阻礙小,壓降損失最小。
空調箱之送風量遠大於設計值而造成異常噪音時,應如何處理?
- (A) 關小回風及外氣引入風門
- (B) 將風車之飛輪換成較小之直徑
- (C) 將傳動馬達之飛輪(Pully)換成較小之直徑
- (D) 將出風口風門關小
正確答案:C
詳解:風量過大時,將馬達飛輪換小,降低風車轉速,風量隨之降低。
冰水機及附屬設備之起動順序為何?
- (A) 冰水機→冷卻水塔→冷卻水泵→冰水泵→空調箱
- (B) 空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機
- (C) 冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機→冰水泵→空調箱
- (D) 空調箱→冷卻水泵→冰水機→冰水泵→冷卻水塔
正確答案:B
詳解:啟動順序由負載側往主機:空調箱、冰水泵、冷卻水泵、冷卻水塔,最後冰水機。
下列何種閥件最適合用來調整水系統之流量?
- (A) 閘閥
- (B) 蝶閥
- (C) 球型閥
- (D) 平衡閥
正確答案:C
詳解:球型閥流量特性較佳,節流性好,適合調整水量;閘閥、蝶閥多用於關斷。
下列何種閥件不適合用來調整水系統之流量,僅適合用於關斷水流
- (A) 閘閥
- (B) 蝶閥
- (C) 球塞閥
- (D) 球型閥
正確答案:A
詳解:閘閥節流易使閥板振動磨損,僅適合全開或全關。
調整風管系統之風量,可用何種風門來調整?
- (A) 平開式風門
- (B) 對開式風門
- (C) 格柵式風門
- (D) 梯型導風片
正確答案:B
詳解:對開式風門葉片反向轉動,調整風量均勻,適合風量調整。
皮帶傳動之離心式風車,現場測得之風量為設計值之兩倍時,如要調整風量為設計值,處理方式?
- (A) 更換風車之飛輪,使其直徑為原來的一半
- (B) 更換傳動馬達之飛輪(Pully),使其直徑為原來的一半
- (C) 更換傳動馬達之飛輪(Pully),使其直徑為原來的兩倍
- (D) 更換風車及馬達之飛輪,使其直徑為原來之兩倍
正確答案:B
詳解:風量與風車轉速成正比,需降為一半,故換馬達飛輪使直徑為一半。
當空氣密度、風扇大小、分配系統不變時,風車之轉速增加一倍時,風車之軸動力增加幾倍?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:D
詳解:軸動力與轉速的三次方成正比,轉速加倍則動力增為2³=8倍。
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
- (A) 冰水機之冰水流量
- (B) 負載側之冰水溫差
- (C) 負載側之冰水壓差
- (D) 冰水機之供水溫度
正確答案:C
詳解:區域泵台數控制,可用負載側冰水壓差作為訊號。
冷卻水泵之過濾器積存之雜質太多時,不應有下列何種現象?
- (A) 水泵之出口壓力降低
- (B) 冰水之冷卻水進水溫度降低
- (C) 冰水機之冷卻水出水溫度上升
- (D) 冰水機之冷卻水溫差增加
正確答案:B
詳解:過濾器堵塞使水量減少,進水溫度不會降低,出水溫度與溫差反而增加。
穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對噪音無法提供改善?
- (A) 改用圓型風管
- (B) 對風管穿越之牆面進行填縫
- (C) 在風管穿越牆面處設置消音箱
- (D) 改用較薄鐵皮之風管
正確答案:D
詳解:改用較薄鐵皮使隔音更差,無法改善噪音傳遞。
冷卻水溫度控制開關不應裝設在
- (A) 冷卻水塔入水端
- (B) 冰水機冷卻水入水端
- (C) 冰水機系統吐出口端
- (D) 冷卻水塔集水盤內
正確答案:A
詳解:冷卻水溫控開關應裝在水塔出水(冰水機入水)側,不裝在水塔入水端。
冷凍庫所用之水冷式冷凍機在夏天啟動時,為避免冷卻水塔散熱容量不足,可裝設於下列何處?
- (A) 蒸發壓力調節閥
- (B) 曲軸箱壓力調節閥
- (C) 冷卻水溫度開關
- (D) 水流量開關
正確答案:B
詳解:曲軸箱壓力調節閥限制吸入壓力,避免啟動時負荷過大而壓縮機過載。
設置雙溫冷凍庫之直膨式冷風機(Unit Cooler),應裝設於下列何處?
- (A) 蒸發壓力調節閥
- (B) 曲軸箱壓力調節閥
- (C) 冷凍庫溫度開關
- (D) 冷媒貯液器
正確答案:A
詳解:雙溫庫直膨式冷風機需用蒸發壓力調節閥,維持高溫庫蒸發壓力不致過低。
吸風式空調箱冷卻盤管離風側風壓為-50mmAq時,空調箱之冷凝水排水設置要點為?
- (A) 存水彎最高點必需比空調箱排水盤量低點高5公分以上
- (B) 存水彎最高點必需比空調箱排水盤最低點低5公分以上
- (C) 存水彎最高點必需與空調箱排水盤最低點平齊
- (D) 存水彎最低點必需與空調箱排水盤最低點平齊
正確答案:B
詳解:吸風式盤管離風側為負壓,存水彎高度須足夠,防止空氣倒灌並使水順利排出。
水泵之淨正吸水頭(NPSH)與下列何者無關?
- (A) 大氣壓力
- (B) 水泵泵送之水溫
- (C) 水泵之耐壓
- (D) 水泵轉速
正確答案:C
詳解:NPSH與大氣壓、水溫(蒸氣壓)及轉速有關,與泵的耐壓無關。
開放式膨脹水箱所需之容積大小與下列何者無關?
- (A) 系統水容積
- (B) 水溫
- (C) 水壓
- (D) 膨脹水箱之浮球閥裝設位置
正確答案:C
詳解:膨脹水箱容積與系統水容量及水溫(膨脹量)有關,與水壓無關。
往復式冰水主機冷媒釋氣閥(Relief Valve)通常裝於下列何處?
- (A) 蒸發器
- (B) 冷凝器
- (C) 冰水管
- (D) 冷凝水管
正確答案:B
詳解:釋氣閥(安全閥)裝在冷凝器,超壓時洩放冷媒。
空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止轉,則唯一轉之水泵會
- (A) 流量減少
- (B) 流量及傳動馬達電流均增加
- (C) 傳動馬達電流減少
- (D) 流量及傳動馬達之電流均不變
正確答案:B
詳解:僅留一台運轉時,系統阻力小,流量增加,傳動馬達電流也增加。
潔淨室(Clean Room)採用之空調箱通常採用鼓風式(Blow Thru),下列何者敘述錯誤?
- (A) 使空調箱之冷凝水易於排出
- (B) 避免污染空氣被吸入空調箱內
- (C) 減少空調箱尺寸
- (D) 正壓式空調箱設計
正確答案:C
詳解:鼓風式空調箱主要為正壓、防污染與易排水,並非為縮小尺寸,故C錯誤。
在SI單位系統中,冰水機的冷凍能力1冷凍噸(RT)約為多少(kW)?
- (A) 0.35
- (B) 3.5
- (C) 35
- (D) 350
正確答案:B
詳解:1冷凍噸約為3.52 kW,約3.5 kW。
電壓220V空調機器的絕緣測試,所採用高阻計之直流電壓(V)等級為多少?
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:B
詳解:220V機器的絕緣測試,使用500 V直流高阻計。
依據電工法規第三種接地,低壓用電設備對地電壓151V至300V者,其接地電阻(Ω)為多少以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依法規,第三種接地用於對地電壓150V以上300V以下,接地電阻50Ω以下。
下列何種裝置可防止液態冷媒進入壓縮機?
- (A) 儲存器
- (B) 定壓閥
- (C) 逆止閥
- (D) 曲軸箱壓力調節閥
正確答案:D
詳解:曲軸箱壓力調節閥限制吸入壓力與流量,可防止液態冷媒大量回壓縮機。
溫度膨脹閥(TXV)在運作中有「咻咻」的聲音時,下列敘述何者正確?
- (A) 閥太大
- (B) 冷媒量不足
- (C) 冷媒量過多
- (D) 閥體太小
正確答案:B
詳解:膨脹閥有「咻咻」聲,表示冷媒量不足,氣泡通過閥孔。
溫度膨脹閥(TXV)的感溫筒其充填劑有多種型式,而下列何種充灌方式的感溫體球可在控制上減小追逐現象﹖
- (A) 充氣式(Vapor Charge)
- (B) 液氣式(Normal Charge)
- (C) 兩液式(Cross Charge)
- (D) 充液式(Liquid Charge)
正確答案:C
詳解:兩液式(Cross Charge)感溫筒反應較平穩,可減少追逐現象。
一台運轉中的風扇所能產生的最高靜壓發生之時機?
- (A) 管道完全封閉時
- (B) 風扇的運轉點在壓力高峰之右
- (C) 系統的流量最大時
- (D) 氣溫在100°F以上時
正確答案:A
詳解:管道完全封閉時,風量為零,風扇產生最高靜壓。
下列何者無助於防止壓縮機液壓縮?
- (A) 將壓縮機置於一環境溫度較高之處所
- (B) 採泵集方式停機
- (C) 可加裝液氣分離器
- (D) 更換乾燥過濾器
正確答案:D
詳解:更換乾燥過濾器與液壓縮無關;環境溫度高、泵集停機及液氣分離器才有幫助。
壓縮機在試車時,發現吐出管溫度異常下降時,其可能原因為
- (A) 負載太小
- (B) 冷卻水溫度太高
- (C) 有液壓縮現象
- (D) 冷媒大量不足
正確答案:C
詳解:吐出管溫度異常下降,表示液態冷媒進入壓縮機,發生液壓縮。
冰水主機在試車調整中判斷冷媒量時,應在設計條件下,維持下列何種狀況?
- (A) 滿載
- (B) 半載
- (C) 輕載
- (D) 無載運轉
正確答案:A
詳解:判斷冷媒量應在設計條件下以滿載運轉,才能得到準確的運轉數據。
裝有熱氣旁通之離心式冰水主機,其旁通閥應在何時打開?
- (A) 滿載
- (B) 約60%負載
- (C) 約35%負載
- (D) 無載時
正確答案:C
詳解:依官方答案,熱氣旁通約在35%負載時打開,防止喘振。
離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為
- (A) 冷卻水量過多
- (B) 冰水溫度過高
- (C) 冰水流量不足
- (D) 冷凝器之水側有大量空氣
正確答案:D
詳解:冷凝器水側有大量空氣,熱傳不良,使高壓過高。
VAV送風系統之風管內靜壓不穩,非其原因為
- (A) 馬達變頻器不良
- (B) 出風口不良
- (C) 溫度開關不良
- (D) 風壓開關不良
正確答案:D
詳解:靜壓不穩可能由變頻器、出風口或溫度開關不良引起;風壓開關只作保護,不直接影響靜壓。
冷媒不足時,壓縮機之吐出口溫度會造成下列何種現象?
- (A) 上升
- (B) 下降
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:冷媒不足時,吸氣過熱度增加,壓縮機吐出口溫度上升。
有關密閉離心式壓縮機抽真空後,未充填冷媒前的敘述,下列何者正確?
- (A) 可以試運轉
- (B) 不得超過5分鐘試運轉
- (C) 不可以試運轉
- (D) 需有冷卻水才可試運轉
正確答案:C
詳解:密閉離心式壓縮機未充冷媒時不可試運轉,否則缺少冷卻而損壞。
大型冰水主機再次啟動,限制時間是為了
- (A) 防止壓縮機馬達線圈過熱
- (B) 防止壓縮機失油
- (C) 使高低壓平衡
- (D) 讓曲軸箱冷凍油加熱
正確答案:A
詳解:限制再起動時間,是讓馬達線圈散熱,防止連續啟動使線圈過熱。
吸收式冰水機之容量控制方式,是調整
- (A) 溶液泵浦之流量
- (B) 發生器溶液的溫度
- (C) 冷凝溫度
- (D) 回水溫度
正確答案:C
詳解:依官方答案,吸收式冰水機容量控制選項為調整冷凝溫度。
螺旋式壓縮機為防止冷凍油不足時運轉,通常裝置下列何者元件保護?
- (A) 油壓開關
- (B) 過載保護開關
- (C) 逆止閥
- (D) 油位開關
正確答案:C
詳解:依官方答案,螺旋式壓縮機以逆止閥相關裝置保護;一般以油位或油壓開關偵測缺油。
離心式冰水機裝有容量控制之導流翼(inlet Vane),通常裝置於下列何處?
- (A) 感溫式膨脹閥前
- (B) 壓縮機之吸入口
- (C) 液管之出口
- (D) 壓縮機之吐出口
正確答案:B
詳解:導流翼裝在離心式壓縮機吸入口,調整進氣量以控制容量。
若空調箱之冷卻盤管容量為10RT(30,240kcal/h),冰水進水溫度為7°C,冰水出水溫度為12°C,則滿戴時之冰水流量應為多少(公升/分鐘)?
- (A) 10
- (B) 30.24
- (C) 100.8
- (D) 600.5
正確答案:C
詳解:水量=30240÷(5×60)=100.8公升/分鐘。
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為( )堵塞。
- (A) 冷媒乾燥過濾器
- (B) 冰水管路過濾器
- (C) 冷凝水管路過濾器
- (D) 空氣過濾網
正確答案:A
詳解:過熱度過大調不下來,多因乾燥過濾器堵塞,使冷媒流量不足。
使用R-22之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kgf/cm² G(飽和溫度47°C),低壓為4.5kgf/cm² G(飽和溫度3° C),冷凝器出液管溫度為35°C,則冷媒充填量
- (A) 過少
- (B) 過多
- (C) 適中
- (D) 無法判斷
正確答案:B
詳解:冷凝飽和47°C、液管35°C,過冷度達12°C,表示冷媒過多積在冷凝器。
使用R-22之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kgf/cm² G(飽和溫度47°C),低壓為4.5kgf/cm² G(飽和溫度3° C),冷凝器出液管溫度為35°C,但冷媒視窗仍有氣泡,則可能原因為
- (A) 冷媒充填過少
- (B) 冷媒充填過多
- (C) 冷媒乾燥器半堵
- (D) 膨脹閥不良
正確答案:C
詳解:視窗有氣泡而冷媒量足夠時,可能是乾燥過濾器半堵,造成壓降而閃發。
使用R-22之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kgf/cm² G(飽和溫度47°C),低壓為3kgf/cm² G(飽和溫度-7°C),冷凝器出液管溫度為35°C,冰水出水溫度10°C,則
- (A) 冷媒充填過少
- (B) 冷媒充填過多
- (C) 冷媒液管上之電磁閥方向裝反
- (D) 壓縮機容量不足
正確答案:C
詳解:低壓偏低、冰水出水溫度高,電磁閥方向裝反使冷媒流量受限。
使用電子檢漏器測漏時,下列何者正確?
- (A) 先灌冷媒再以氮氣升壓
- (B) 先以氮氣升壓再灌冷媒
- (C) 僅以氮氣加壓
- (D) 先充填冷媒再降壓
正確答案:A
詳解:電子檢漏器需有冷媒才能偵測,先灌少量冷媒再以氮氣升壓,再檢漏。
一般冰水迴路,膨脹水箱應置於水迴路
- (A) 最低處
- (B) 最高處
- (C) 視情況而定
- (D) 無限制
正確答案:B
詳解:膨脹水箱設在水系統最高處,使系統保持正壓並容納水膨脹。
選用冰水管路閥件,不用考慮下列何項?
- (A) 管徑
- (B) Cv值
- (C) 溫度
- (D) 工作特性
正確答案:C
詳解:選用冰水管路閥件考慮管徑、Cv值與工作特性,溫度影響較小。
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
- (A) 油溫過低
- (B) 油溫過高
- (C) 冷媒太少
- (D) 負荷太大
正確答案:A
詳解:依官方答案,油溫過低時冷媒多溶於油,啟動後壓力下降而大量起泡。
有一冷凝器,其冷卻水量為360 l/min,其入口水溫為30°C,冷凝負荷為90,000kcal/h時,則其出口水溫(°C)應為
- (A) 31
- (B) 32
- (C) 34
- (D) 38
正確答案:C
詳解:溫升=90000÷(360×60)≈4.2°C,出口水溫約34°C。
冰水器之入口水溫為12°C,出口水溫為7°C,水量為100 l/min,冷凝器入口水溫為30°C,出口水溫為35°C,水量為7.376m³/hr,假設無任何熱損失,則壓縮機動力(kW)為多少?
- (A) 4
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 14
正確答案:B
詳解:冷凝器放熱=7.376×1000×5=36880 kcal/h;吸熱=100×60×5=30000;差6880 kcal/h≈8 kW。
有一冰水機,使用5kW密閉型壓縮機,其冰水入口溫度為12°C,出口溫度為7°C,水量為50 l/min,則其冷凝器散熱量(kcal/h)應為多少?
- (A) 19300
- (B) 15000
- (C) 4300
- (D) 3000
正確答案:A
詳解:冷凝放熱=冰水熱量+壓縮功=50×60×5+5×860=15000+4300=19300 kcal/h。
油箱內溫度升高時,氟氯烷系冷媒與油之溶解度會
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:油溫升高,冷媒在油中溶解度降低。
已知室內乾球溫度32°C相對濕度85%,室外乾球溫度26°C相對濕度50%,室內顯熱負荷850kCal/h,室內潛熱負荷150kCal/h,冷卻盤管露點溫度13.4°C,試求室內顯熱因數比(RSHF)?
- (A) 0.15
- (B) 0.75
- (C) 0.85
- (D) 0.95
正確答案:C
詳解:RSHF=顯熱÷(顯熱+潛熱)=850÷1000=0.85。
當空氣被冷卻過程中,此時空氣中的水分開始凝結成水滴時之溫度稱為
- (A) 乾球溫度
- (B) 濕球溫度
- (C) 相對溫度
- (D) 露點溫度
正確答案:D
詳解:空氣冷卻到水氣開始凝結時的溫度稱為露點溫度。
在空氣性質圖中,AB過程代表

- (A) 純加熱
- (B) 純減熱
- (C) 純加濕
- (D) 純減濕
正確答案:B
詳解:圖中A向左移到B,溫度降低、含濕量不變,為純減熱(顯熱冷卻)。
在空氣性質圖中,如下圖,AB過程代表?

- (A) 加熱減濕
- (B) 減熱減濕
- (C) 加熱加濕
- (D) 減熱加濕
正確答案:C
詳解:圖中A往右上移到B,溫度與含濕量都增加,為加熱加濕。
在空氣性質圖中,AB過程代表

- (A) 加熱減濕
- (B) 減熱減濕
- (C) 加熱加濕
- (D) 減熱加濕
正確答案:A
詳解:圖中A往右下移到B,溫度升高、含濕量降低,為加熱減濕。
如下圖,在空氣性質圖中AB過程代表

- (A) 純加熱
- (B) 純減熱
- (C) 純加濕
- (D) 純減濕
正確答案:A
詳解:圖中A水平向右移到B,含濕量不變、溫度升高,為純加熱。
在空氣性質圖中,如下圖,AB過程代表

- (A) 加熱減濕
- (B) 減熱減濕
- (C) 加熱加濕
- (D) 減熱加濕
正確答案:D
詳解:圖中A在右下,往左上移到B,溫度降低、含濕量增加,為減熱加濕。
在空氣性質圖中,AB過程代表

- (A) 加熱減濕
- (B) 減熱減濕
- (C) 加熱加濕
- (D) 減熱加濕
正確答案:B
詳解:圖中A往左下移到B,溫度與含濕量皆降低,為減熱減濕。
在空氣性質圖中,AB過程代表

- (A) 純加熱
- (B) 純減熱
- (C) 純加濕
- (D) 純減濕
正確答案:D
詳解:圖中A垂直向下移到B,溫度不變、含濕量降低,為純減濕。
在空氣性質圖中,AB過程代表

- (A) 純加熱
- (B) 純減熱
- (C) 純加濕
- (D) 純減濕
正確答案:C
詳解:圖中A垂直向上移到B,溫度不變、含濕量增加,為純加濕。
下列何種冷媒對應於溫度0°C的飽和壓力之數值為最低?
- (A) R-123
- (B) R- 407C
- (C) R-134a
- (D) R-22
正確答案:C
詳解:依官方答案,0°C時R-134a飽和壓力最低;一般R-123為低壓冷媒,應再確認。
在一大氣壓力下,下列何種冷媒之沸點溫度為最高?
- (A) R-123
- (B) R-407C
- (C) R-134a
- (D) R-22
正確答案:A
詳解:R-123屬低壓冷媒,常壓沸點約27.9°C,四者中最高。
在房間外使用風壓計來感測正壓房間時,由室內引出之導壓管應接於風壓計之
- (A) 低壓口,高壓口開放
- (B) 高壓口,低壓口開放
- (C) 低壓口,高壓口封閉
- (D) 高壓口,低壓口封閉
正確答案:B
詳解:正壓房間室內壓力較高,導壓管接風壓計高壓口,低壓口通大氣。
變風量(VAV)系統,當空調負荷變化時,下列何項溫度維持不變?
- (A) 送風溫度
- (B) 離風溫度
- (C) 回風溫度
- (D) 混合風溫度
正確答案:A
詳解:VAV系統以改變風量因應負荷,送風溫度維持不變。
變風量(VAV)系統之終端設備(VAV BOX),係調節下列何項以維持室溫?
- (A) 送風量
- (B) 送風溫度
- (C) 回風量
- (D) 回風溫度
正確答案:A
詳解:VAV終端箱調節送風量,維持室溫,送風溫度不變。
採用二級冷凍系統是因為若採用單級冷凍系統
- (A) 壓縮比會過大
- (B) 冷凝溫度過高
- (C) 冷媒不同
- (D) 壓縮機結構不同
正確答案:A
詳解:蒸發溫度很低時,單級壓縮的壓縮比過大,效率差,故用二級壓縮。
依空氣性質圖,當不同狀態空氣混合時,混合點必在
- (A) 二點連線上
- (B) 二點其中一點
- (C) 二點連接線外
- (D) 二點連線中間
正確答案:A
詳解:不同狀態空氣混合,混合點必在兩點連線上,位置依風量比例。
殼管式冷凝器內冷卻水流速約為(m/s)
- (A) 0.4~0.5
- (B) 1.5~3.0
- (C) 3.0~4.0
- (D) 0.7~1.2
正確答案:B
詳解:殼管式冷凝器冷卻水流速約1.5至3.0 m/s,過低易結垢,過高易沖蝕。
氣冷式冷凝器熱傳係數(w/m²°C)為小於
- (A) 70
- (B) 300
- (C) 700
- (D) 200
正確答案:A
詳解:氣冷式冷凝器空氣側熱傳係數低,一般小於70 W/m²°C。
離心式冰水主機蒸發壓力過低,可能原因為
- (A) 冰水流量不足
- (B) 冷氣負荷大
- (C) 蒸發器的熱傳效率差
- (D) 冷媒量不足
正確答案:ACD
詳解:蒸發壓力過低,可能因冰水流量不足、蒸發器熱傳差或冷媒量不足;負荷大使壓力升高。
離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為
- (A) 冷卻水塔的散熱能力降低
- (B) 冷凝器負荷減少
- (C) 系統有不凝結氣體
- (D) 冷凝器的熱傳效率變差
正確答案:ACD
詳解:冷凝壓力過高,可能因水塔散熱不足、不凝結氣體或冷凝器熱傳變差。
離心式冰水主機淨油壓過低,可能原因為
- (A) 油濾網堵塞
- (B) 油壓調節閥開度過小
- (C) 油泵的輸出油量減少
- (D) 冷凍油中混入的冷媒過多
正確答案:ACD
詳解:淨油壓過低,可能因濾網堵塞、油泵輸出減少或冷凍油混入過多冷媒。
造成離心式冰水主機冷凍油油溫過高,可能原因為
- (A) 油冷卻器冷卻能力降低
- (B) 壓縮機軸承磨損
- (C) 油濾網阻塞
- (D) 冷凍油中混入的冷媒過多
正確答案:AB
詳解:油冷卻能力下降與軸承磨損皆使油溫過高;濾網堵塞影響油壓。
離心式冰水主機壓縮機過載,可能原因為
- (A) 電源相電壓不平衡
- (B) 電源線路電壓降大
- (C) 壓縮機冷卻不足
- (D) 冰水流量不足
正確答案:ABC
詳解:電源相電壓不平衡、線路壓降大與壓縮機冷卻不足皆使電流升高而過載。
螺旋式冰水主機部分負載運轉時,會造成下列哪些現象?
- (A) 壓縮機易失油
- (B) 高壓壓力降低
- (C) 低壓壓力升高
- (D) 冷媒循環量增加
正確答案:ABC
詳解:部分負載時冷媒流量減少,油不易帶回而失油;高壓降低、低壓升高。
有關冷媒流動阻力小之特性,下列哪些正確?
- (A) 密度小
- (B) 黏度小
- (C) 比容小
- (D) 比體積小
正確答案:AB
詳解:冷媒密度與黏度較小,流動阻力就較小。
冷媒循環系統若蒸發器嚴重結霜,會造成下列哪些現象?
- (A) 低壓壓力降低
- (B) 高壓壓力上升
- (C) 運轉電流降低
- (D) 運轉電流增加
正確答案:AC
詳解:蒸發器嚴重結霜,吸熱減少,冷媒流量降低,低壓降低,運轉電流降低。
冷媒循環系統,當冷凝壓力降低,蒸發壓力不變,下列敘述哪些正確?
- (A) 冷媒單位質量製冷量增大
- (B) 蒸發器進出口焓差增加
- (C) 過熱度增加
- (D) 過冷度增加
正確答案:ABD
詳解:冷凝壓力降低,過冷度與單位製冷量增加,蒸發器焓差增大。
壓縮機潤滑不足,可能原因為
- (A) 系統管路設計錯誤
- (B) 油碳化變質
- (C) 液態冷媒回流
- (D) 冷凝壓力過高
正確答案:ABC
詳解:管路設計不當、油碳化變質與液態冷媒回流稀釋油,皆使潤滑不足。
下列何者措施有利壓縮機回油?
- (A) 當壓縮機比蒸發器的位置高時,垂直回流管設置回油彎
- (B) 採用雙升管
- (C) 加裝高壓儲液器
- (D) 加裝熱氣旁通閥
正確答案:AB
詳解:回油彎與雙升管有助壓縮機回油;高壓儲液器與熱氣旁通與回油無關。
變風量(VAV)系統,當外氣與空調負荷變化時,下列哪些溫度會改變?
- (A) 送風溫度
- (B) 離風溫度
- (C) 回風溫度
- (D) 混合風溫度
正確答案:BCD
詳解:VAV維持送風溫度不變,離風、回風與混合風溫度隨外氣與負荷改變。
採用二段冷凍循環系統是為?
- (A) 減少壓縮比
- (B) 降低冷凝壓力
- (C) 增加吸氣管比體積
- (D) 降低吐出口溫度
正確答案:AD
詳解:二段壓縮可降低各段壓縮比與吐出口溫度。
有關選用感溫式膨脹閥外均壓或內均壓的依據,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 冷媒種類
- (B) 冷媒蒸發溫度
- (C) 製冷能力
- (D) 蒸發器之壓降
正確答案:ABC
詳解:內外均壓依蒸發器壓降選用;冷媒種類、蒸發溫度與製冷能力不是依據。
下列有關冷媒循環系統可裝置在高壓液體管段的裝置有哪些?
- (A) 視窗
- (B) 乾燥過濾器
- (C) 電磁閥
- (D) 差壓閥
正確答案:ABC
詳解:視窗、乾燥過濾器與電磁閥可裝在高壓液管;差壓閥不屬此段。
冷凝壓力調節閥功用,下列哪些正確?
- (A) 維持高壓液管壓力
- (B) 防止外氣溫度過低,造成系統不穩定
- (C) 防止負載過低,造成系統不穩定
- (D) 防止液壓縮造成損壞
正確答案:ABC
詳解:冷凝壓力調節閥維持高壓,防止外氣溫度過低或負載過低造成系統不穩。
曲軸箱壓力調節閥功用,下列哪些正確?
- (A) 限制壓縮機吸氣壓力過高
- (B) 防止高負荷運轉時,壓縮機過載
- (C) 可調節蒸發壓力
- (D) 防止冷凝壓力上升
正確答案:AB
詳解:曲軸箱壓力調節閥限制吸氣壓力過高,避免高負荷時壓縮機過載。
冷媒循環系統安裝液管分布器(distributor)目的,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 使供應蒸發器冷媒均衡
- (B) 減少過熱度
- (C) 增加冷凍油潤滑
- (D) 增加過冷度
正確答案:BCD
詳解:液管分布器的目的是使冷媒均勻分配給蒸發器,並非減少過熱度或增加過冷度。
冷媒循環系統蒸發溫度一定,冷凝溫度升高時,下列敘述哪些正確?
- (A) 性能係數減少
- (B) 壓縮機吐出口溫度上升
- (C) 冷凍效果降低
- (D) 冷媒循環量增加
正確答案:ABC
詳解:冷凝溫度升高,壓縮比增加,COP降低、吐出溫度上升、冷凍效果降低。
冷媒循環系統過冷度增加時,下列敘述哪些正確?
- (A) 性能係數增加
- (B) 壓縮機吐出口溫度上升
- (C) 冷凍效果增大
- (D) 冷媒循環量增加
正確答案:AC
詳解:過冷度增加,冷凍效果增大,COP增加;循環量可減少。
下列哪些冷媒調節裝置可配合滿液式蒸發器的使用循環?
- (A) 孔口板
- (B) 電子式膨脹閥
- (C) 浮球膨脹閥
- (D) 手動膨脹閥
正確答案:ABC
詳解:滿液式蒸發器可用孔口板、電子膨脹閥、浮球閥控制液位。
故障排除
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中,發現冷媒之冷凝液溫較冷卻水出水溫高出5°C以上時,表示
- (A) 冷凝器水側端結垢
- (B) 系統中有不凝結氣體
- (C) 冷卻水量不足
- (D) 冷卻水塔散熱不良
正確答案:A
詳解:冷凝液溫比冷卻水出水溫度高5°C以上,表示熱交換差,冷凝器水側結垢。
冷凍空調系統運轉記錄(儀錶精準)中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時,表示
- (A) 冷凝器水側端結垢
- (B) 系統中有不凝結氣體
- (C) 冷卻水量不足
- (D) 冷卻水水量太大
正確答案:B
詳解:高壓高於冷凝飽和溫對應的壓力,表示系統內有不凝結氣體。
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值表示
- (A) 冷凝器水側端結垢
- (B) 系統中有不凝結氣體
- (C) 冷卻水水量不足
- (D) 冷卻水水量太大
正確答案:C
詳解:冷卻水進出水溫差大於設計值,表示水量不足,同樣熱量由較少的水帶走。
冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示
- (A) 冷凝器水側端結垢
- (B) 冷媒系統中有不凝結氣體
- (C) 該管路水量不足
- (D) 該管路水量太大
正確答案:C
詳解:水管振動、水壓錶上下擺動,表示管路水量不足,水泵吸入空氣或管內有空氣。
吸收式空調主機產生結晶之原因為
- (A) 系統中有不凝結氣體
- (B) 冷卻水溫太高
- (C) 冰水管路髒
- (D) 蒸汽壓力太小
正確答案:A
詳解:依官方答案,不凝結氣體使系統真空度下降,影響吸收與冷凝,導致結晶。
吸收式空調主機採用下列何者為冷媒
- (A) 純水
- (B) R134a
- (C) 溴化鋰(LiBr)
- (D) 氯化鋰(LiCl)
正確答案:A
詳解:吸收式空調主機用純水為冷媒,溴化鋰為吸收劑。
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現高壓吐出端有過熱之情況,表示
- (A) 冷媒循環量不足
- (B) 冷媒循環量太多
- (C) 冰水量不足
- (D) 冷卻水水量太大
正確答案:A
詳解:吐出端過熱,表示冷媒循環量不足,冷媒帶走的熱量少,壓縮後溫度偏高。
壓縮機油箱中之油會大量冒泡(forming)時,表示
- (A) 系統冷媒不足
- (B) 油中含大量之冷媒
- (C) 冷凝器管路散熱不良
- (D) 油中含有水份
正確答案:B
詳解:油中溶有大量冷媒時,壓力下降會使冷媒汽化,油箱油大量冒泡。
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
- (A) 冷卻水量太大
- (B) 冷媒低壓端漏氣
- (C) 冷媒高壓端漏氣
- (D) 冷媒量不足
正確答案:B
詳解:負壓系統低壓端漏氣,空氣進入成為不凝結氣體,使高壓逐漸上升。
負壓系統之主機運轉時排氣量會逐漸減少,但經停機後再起動運轉,高壓會逐漸升高,排氣量加大,其原因為
- (A) 冷卻水量太大
- (B) 冷媒低壓端漏氣
- (C) 冷媒高壓端漏氣
- (D) 冷媒量不足
正確答案:C
詳解:依官方答案,排氣量逐漸減少,停機後再起動高壓升高,判斷為高壓端漏氣。
離心式主機補充冷媒通常在( )之方式進行。
- (A) 冷凝器側以液態
- (B) 冷凝器側以氣態
- (C) 蒸發器側以液態
- (D) 蒸發器側以氣態
正確答案:C
詳解:離心式主機補充冷媒,在蒸發器側以液態補充,較快且不致結冰。
離心式主機初次充灌冷媒,除需將冷媒瓶至冷媒充灌閥間之管路排氣外,充灌時在何處,以何種型態之冷媒充灌為正確之方式?
- (A) 冷凝器側以液態
- (B) 冷凝器側以氣態
- (C) 蒸發器側以液態
- (D) 蒸發器側以氣態
正確答案:D
詳解:初次充灌時蒸發器內壓力低,先以氣態冷媒充灌,避免管子結冰凍裂。
R22冷媒系統倘洩漏量大時,宜採用哪一個選項以測出洩漏點?
- (A) 鹵素燈
- (B) 電子測漏儀
- (C) 肥皂水
- (D) 嗅覺
正確答案:C
詳解:洩漏量大時,電子測漏儀與鹵素燈易飽和誤判,改用肥皂水直接觀察氣泡。
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
- (A) 冰水濾篩堵塞
- (B) 冷卻水量太大
- (C) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
- (D) 冷媒洩漏
正確答案:C
詳解:冷卻水塔故障或風車未開,散熱不足,冷凝溫度與高壓逐漸上升。
往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為
- (A) 膨脹閥調太大
- (B) 膨脹閥調太小
- (C) 冷媒充灌不足
- (D) 冷卻水溫太高
正確答案:A
詳解:膨脹閥開度調太大,冷媒過量進蒸發器,未完全蒸發而液態回流壓縮機。
系統運轉時高壓及低壓都偏高,且室溫一直無法達設定值極可能為
- (A) 主機噸位選用太小
- (B) 冷卻水量太大
- (C) 冷媒量不足
- (D) 冰水量太大
正確答案:A
詳解:高低壓都偏高、室溫達不到設定,表示主機容量不足,負載過大。
儲冰系統最大之目的為
- (A) 增加離峰用電
- (B) 降低離峰用電並節省電費
- (C) 操作方便
- (D) 節省機房空間
正確答案:B
詳解:儲冰系統利用離峰夜間製冰,降低尖峰用電並節省電費。
離心機系統開機時油幫浦起動後,能建立正常油壓;但壓縮機馬達無法起動,其可能原因為
- (A) 冰水溫過低
- (B) 導流翼未在全關位置
- (C) 冰水幫浦未開
- (D) 高壓過高
正確答案:B
詳解:導流翼未在全關位置,啟動負載過大,壓縮機馬達無法啟動。
離心機系統冷媒充填過多,易產生
- (A) 高壓過低
- (B) 回流管溫度過高
- (C) 回流管溫度過低,且液媒回流
- (D) 低壓過低
正確答案:C
詳解:冷媒充填過多,蒸發器內液位過高,液態冷媒回流使回流管溫度過低。
兩相同容器分裝氣體,若其壓力分別為80Pa,40Pa,在溫室不變之情況下,將兩容器連通後,每一容器壓力為多少(Pa)?
- (A) 80
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 120
正確答案:C
詳解:相同容器連通後,總量不變,壓力為平均值,(80+40)÷2=60 Pa。
吸收式冷凍循環過程為
- (A) 蒸發→吸收→冷凝→發生
- (B) 蒸發→發生→吸收→冷凝
- (C) 蒸發→吸收→發生→冷凝
- (D) 蒸發→發生→冷凝→吸收
正確答案:C
詳解:吸收式循環依序為蒸發→吸收→發生→冷凝。
冰水管路中空氣過多時,會使冷媒系統
- (A) 高壓過高
- (B) 低壓過低
- (C) 壓縮機之馬達過熱
- (D) 冷凝器溫度過高
正確答案:B
詳解:冰水管路空氣多,熱傳變差,蒸發器吸熱不良,使低壓過低。
空調系統冷凝器之排熱量較蒸發器之吸熱量
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:冷凝器排熱量=蒸發器吸熱量+壓縮功,故較蒸發器吸熱量大。
依風車定律,風車之風量與轉速成
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方正比
- (D) 立方正比
正確答案:B
詳解:風車定律:風量與轉速成正比。
依風車定律,風車之靜壓與風量成
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方正比
- (D) 立方正比
正確答案:C
詳解:風車定律:靜壓與風量平方成正比。
依風車定律,風車之馬力與風量成
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方正比
- (D) 立方正比
正確答案:D
詳解:風車定律:馬力與風量三次方成正比。
離心機運轉中油箱之壓力
- (A) 比高壓高
- (B) 與高壓相同
- (C) 比低壓低
- (D) 與低壓相同
正確答案:C
詳解:依官方答案,離心機運轉中油箱壓力比低壓低,故選C。
冷卻水塔於運轉中,水溫逐漸升高,其原因為
- (A) 冷卻水塔選用太大
- (B) 水量太大
- (C) 灑水頭卡住不旋轉
- (D) 水塔風車風量太大
正確答案:D
詳解:依官方答案,水塔風車風量太大使水溫逐漸升高。
負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明顯減少,可能原因為
- (A) 冷卻水量太大
- (B) 冷媒低壓端漏氣
- (C) 冷媒高壓端漏氣
- (D) 冷媒量不足
正確答案:B
詳解:低壓端漏氣使空氣持續漏入,不凝結氣體排氣量不因長時間運轉減少。
高壓油分離器,分離冷媒與冷凍油,下列何種方式較有效?
- (A) 衝擊式
- (B) 冷卻方式
- (C) 衝擊與減速
- (D) 減速方式
正確答案:C
詳解:高壓油分離器利用衝擊與減速,使油滴由冷媒氣體分離,效果最好。
有關冷媒系統有不凝結氣體存在,下列敘述,何者正確?
- (A) 由冷媒飽和壓力與實測壓力比較得知
- (B) 由外氣溫度與系統之冷媒實測溫度比較得知
- (C) 有不凝結氣體存在,將使系統高、低壓壓力均異常升高
- (D) 不凝結氣體之存在,將使冷凍油酸化變質
正確答案:D
詳解:不凝結氣體使冷凍油酸化變質;其存在主要使高壓升高,低壓不一定異常。
離心機啟動後,一直無法加載其可能原因為
- (A) 高壓太低
- (B) 油壓太低
- (C) 馬達Y-△啟動器,以Y啟動後沒轉換成△
- (D) 電壓太低
正確答案:C
詳解:Y-△啟動後未轉換成△,電動機動力不足而無法加載。
離心機啟動後,電流過載而自動停機,最不可能原因為
- (A) 冰水溫度太高
- (B) 高壓過高
- (C) 比流器不良
- (D) 油壓過高
正確答案:D
詳解:過載與冰水溫太高、高壓過高、比流器不良有關;油壓過高不致使電流過載。
在系統中若液態冷媒中之含油量過多,可能引起( )之現象。
- (A) 馬達過載
- (B) 高壓過高
- (C) 低壓過低
- (D) 油壓過高
正確答案:C
詳解:液態冷媒含油過多,在蒸發器積油,熱傳變差,造成低壓過低。
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 冷凝器髒
- (C) 冷媒過多
- (D) 冷卻水塔不良
正確答案:C
詳解:高壓高且過冷度大,是冷媒過多積在冷凝器,液體過度冷卻。
冷媒溫度膨脹閥開度不足時會
- (A) 回流管過熱度增加
- (B) 回流管過熱度減少
- (C) 高壓上升
- (D) 回流管溫度下降
正確答案:A
詳解:膨脹閥開度不足,冷媒量少,蒸發器內蒸發完全,回流管過熱度增加。
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
- (A) 冷卻能力增大
- (B) 冰水流量不足
- (C) 水泵馬力太大
- (D) 蒸發器過大
正確答案:B
詳解:蒸發壓力正常但溫差過大,是冰水流量不足,水在蒸發器中降溫更多。
離心式冰水機之油壓壓力激烈變動,可能原因為
- (A) 油泵轉速不穩定
- (B) 油中滲入冷媒
- (C) 濾篩堵塞
- (D) 油泵磨損
正確答案:B
詳解:油中滲入冷媒,壓力降低時冷媒汽化,使油壓激烈變動。
離心式主機,下列何種情況發生時會失油?
- (A) 運轉時間太長
- (B) 電壓太低
- (C) 開機前冷凍油沒有加熱
- (D) 冷卻水不足
正確答案:C
詳解:開機前冷凍油未加熱,冷媒溶於油,啟動時起泡被帶走而失油。
吸收式空調主機產生結晶之原因有
- (A) 突然停電
- (B) 冷卻水溫太高
- (C) 蒸汽熱源太小
- (D) 溶液濃度太低
正確答案:A
詳解:突然停電時,溶液無法稀釋,溫度下降而結晶。
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現壓縮機排氣溫度過低之情況表示
- (A) 過熱度太大
- (B) 系統中有不凝結氣體
- (C) 冷卻水量不足
- (D) 過冷度太大
正確答案:D
詳解:依官方答案,排氣溫度過低表示過冷度太大,冷媒過多或回液。
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
- (A) 冰水主機選用太小
- (B) 冷媒量不足
- (C) 膨脹閥堵塞
- (D) 室內負荷低於主機容量
正確答案:A
詳解:高壓略高、出水溫度達不到設計值,表示主機選用容量太小。
油泵運轉正常,油壓建立後,離心式壓縮機開始起動,但不久即停止且油壓故障指示燈亮,其可能之原因
- (A) 冰水溫度太高
- (B) 電壓太低
- (C) 油量太多
- (D) 油中含有過多之冷媒
正確答案:D
詳解:油中含大量冷媒,起動時起泡使油壓下降,油壓故障燈亮而停機。
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為7°C,出水溫度為17°C,則可能原因為?
- (A) 空氣濾網堵塞
- (B) 冷媒系統過濾網堵塞
- (C) 冰水管濾篩堵塞
- (D) 冷卻水管濾篩堵塞
正確答案:C
詳解:進出水溫差10°C過大,表示水量太小,如冰水管濾篩堵塞。
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為7°C,出水溫度為9°C,則可能原因為
- (A) 空氣濾網堵塞
- (B) 冷媒系統過濾網堵塞
- (C) 冰水管堵塞
- (D) 冷卻水管濾篩堵塞
正確答案:A
詳解:進出水溫差只有2°C,表示盤管熱交換小,空氣流量不足,如空氣濾網堵塞。
冰水泵在試運轉時,冰水管路有噪音及震動,其可能原因為
- (A) 水泵馬達反轉
- (B) 水管固定不牢
- (C) 水管內尚有空氣
- (D) 仍屬正常
正確答案:C
詳解:管路有噪音及震動,多為管內仍有空氣,應排氣。
空調箱在試運轉時,箱內之水無法排出,其可能原因為
- (A) 箱體漏風
- (B) 風車倒轉
- (C) 盤管漏水
- (D) 存水彎內無水
正確答案:D
詳解:凝結水無法排出,多因存水彎內無水,造成負壓吸住排水。
空調箱在試運轉時,發現風量不足10%,其改善方法為
- (A) 反轉風車
- (B) 加大風車皮帶輪直徑10%
- (C) 加大馬達皮帶輪直徑10%
- (D) 更換輸出功率較大之馬達
正確答案:C
詳解:風量不足需提高風車轉速,加大馬達皮帶輪直徑,使風車轉速上升。
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 冷媒過多
- (C) 冰水器容量不足
- (D) 冷凝器容量不足
正確答案:A
詳解:過熱度大調不下,多因冷媒不足,蒸發器內液體少,過熱段長。
螺旋式壓縮機在試運轉時,發現油溫過高,其可能原因為?
- (A) 負載過大
- (B) 負載過小
- (C) 吐出管溫度過高
- (D) 吐出管溫度過低
正確答案:C
詳解:油溫受吐出管(排氣)溫度影響,吐出溫度過高使油溫過高。
使用外平衡管之膨脹閥,在使用中發現外平衡管結霜,其可能原因為
- (A) 冷媒充填過少
- (B) 冷媒充填過多
- (C) 低壓過低
- (D) 膨脹閥不良
正確答案:D
詳解:外平衡管結霜,表示膨脹閥不良,如外平衡管洩漏或感溫包失效。
水冷式冰水主機,因冷卻水馬達燒毀,高壓過高,安全閥動作,並異常停機。發現冷媒漏光,系統進水,其進水之可能原因為
- (A) 冰水器結冰銅管破損
- (B) 冷凝器結冰銅管破損
- (C) 安全閥動作後水氣侵入
- (D) 侵入過量空氣所導致
正確答案:B
詳解:依官方答案,冷卻水停止後冷凝器內水結冰破裂,致水進入冷媒系統。
開放式螺旋式冰水主機在試機時發現震動異常,其可能原因為
- (A) 未裝避震器
- (B) 未裝避震軟管
- (C) 未做好聯軸器校正
- (D) 水量過大
正確答案:C
詳解:開放式螺旋式主機震動異常,多為馬達與壓縮機聯軸器校正不確實。
冰水主機在試運轉時,冰水出水溫度降至10°C即自動停機,但無異常指示,其可能原因為
- (A) 冰水水流量不足
- (B) 冷卻水流量不足
- (C) 冷凍負荷太大
- (D) 冰水溫度開關設定錯誤
正確答案:D
詳解:無異常指示而停機,表示冰水溫度開關設定錯誤,而非保護動作。
若大型冰水主機係由螺旋式壓縮機組,水冷式冷凝器,滿液式蒸發器,中間壓力容器,液氣分離器等所構成,則冷媒充填量是否適當,應如何判斷?
- (A) 冷凝器之液面高度
- (B) 蒸發器之液面高度
- (C) 中間壓力器之液面高度
- (D) 液氣分離器之液面高度
正確答案:C
詳解:依官方答案,由中間壓力器的液面高度判斷冷媒充填量是否適當。
若離心式冰水主機在啟動過程中,油泵啟動,油壓正常,但壓縮機不啟動,其可能原因為
- (A) 冷卻水泵未開
- (B) 冰水泵未開
- (C) 冰水溫度過低
- (D) 導流翼無法關閉
正確答案:D
詳解:導流翼無法關閉,則啟動時負載過大,壓縮機不啟動。
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成(A)高壓過高;(B)壓縮比減少;(C)冷凍效果減少;(D)COP減少,則正確的答案為何?
- (A) (A)(B)(D)
- (B) (A)(B)(C)
- (C) (B)(C)(D)
- (D) (A)(C)(D)
正確答案:D
詳解:水塔風扇失效,冷凝壓力升高,冷凍效果與COP下降,壓縮比增加。
使用三通閥的冰水管路系統控制為
- (A) 定水量、定溫差
- (B) 定水量、變溫差
- (C) 變水量、定溫差
- (D) 變水量、變溫差
正確答案:B
詳解:三通閥系統總水量不變(定水量),負荷變化時溫差改變(變溫差)。
依送風機法則,空氣密度一定,轉速不同時,風量與轉速關係為
- (A) 正比
- (B) 平方正比
- (C) 反比
- (D) 平方反比
正確答案:A
詳解:送風機法則:風量與轉速成正比。
依送風機法則,空氣密度一定,轉速不同時,壓力與轉速關係為
- (A) 正比
- (B) 平方正比
- (C) 反比
- (D) 平方反比
正確答案:B
詳解:送風機法則:壓力與轉速平方成正比。
依送風機法則,空氣密度一定,送風機之軸動力與轉速關係為
- (A) 正比
- (B) 平方正比
- (C) 立方正比
- (D) 反比
正確答案:C
詳解:送風機法則:軸動力與轉速三次方成正比。
冰水主機運轉時,冷媒液溫45°C,卻冷水進水溫32°C,冷卻水出水溫33.5°C,表示
- (A) 冷凝銅管積垢
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 冷媒系統內有空氣
- (D) 冰水量太大
正確答案:A
詳解:冷凝液溫45°C遠高於水溫,水溫差只1.5°C,冷凝銅管積垢,熱交換差。
冰水主機運轉時,冷媒液溫42°C,冷卻水進水溫35°C,冷卻水出水溫40°C,表示
- (A) 冷凝銅管積垢
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 冷卻水量太大
- (D) 冷卻水塔散熱不良
正確答案:D
詳解:冷卻水溫差5°C,但冷媒液溫與出水溫僅差2°C,是進水溫太高,水塔散熱不良。
冰水主機運轉時,冷媒液溫38°C,冷卻水進水溫32°C,冷卻水出水溫37°C,表示
- (A) 冷凝銅管髒
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 冷卻水量太大
- (D) 系統正常
正確答案:D
詳解:冷卻水溫差5°C,液溫比出水溫高約1°C,數值屬正常。
冰水主機運轉時,冷媒蒸發溫度2°C,冰水進水溫12°C,冰水出水溫7° C,表示
- (A) 蒸發器銅管髒
- (B) 冰水量太小
- (C) 冰水量太大
- (D) 系統正常
正確答案:D
詳解:冰水溫差5°C,蒸發溫度比出水溫低約5°C,屬正常範圍。
離心式冰水主機在運轉日誌比較時發現負載電流低,冷媒蒸發溫度低,冰水溫差變小,水壓差也變小,極可能為
- (A) 冷媒太多
- (B) 冰水量太大
- (C) 冰水水室隔板破裂
- (D) 銅管髒
正確答案:C
詳解:負載電流低、溫差小、水壓差也小,是水室隔板破裂,水短路旁通。
下列何者會引起冰水主機馬達運轉電流晃動且油溫上升?
- (A) 冷卻水溫太低
- (B) 冰水量太大
- (C) 馬達轉子內銅條斷裂
- (D) 冷媒太多
正確答案:C
詳解:轉子銅條斷裂,電流呈週期擺動,且轉子發熱使油溫上升。
造成離心式冰水主機湧浪(Surging)之原因為
- (A) 高壓太高
- (B) 低壓太高
- (C) 油壓太高
- (D) 冷媒太多
正確答案:A
詳解:湧浪發生在冷凝壓力過高、壓縮機無法克服壓力差而氣流倒流。
導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因為?
- (A) 膨脹閥失調
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 系統負載太高
- (D) 冷媒太多
正確答案:A
詳解:膨脹閥失調,冷媒量過多供應,未蒸發完全而液態回流。
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
- (A) 冷卻水量太大
- (B) 冰水溫太低
- (C) 冷媒太多
- (D) 高壓閥片斷裂
正確答案:D
詳解:高壓閥片斷裂使高壓氣體回洩缸內,重複壓縮,汽缸蓋過熱。
下列何種條件能使主機自動啟停?
- (A) 冰水溫
- (B) 冷卻水溫
- (C) 油溫
- (D) 電流
正確答案:A
詳解:冰水主機依冰水溫度達設定值自動啟停。
下列何者不影響熱交換器之性能?
- (A) 熱傳導係數
- (B) 污垢
- (C) 熱傳導介質之質量流率
- (D) 性能係數(COP)
正確答案:D
詳解:熱傳係數、污垢與流率影響熱交換器性能;COP是系統性能指標,不影響。
NH₃冷媒系統洩漏,如接觸到SO₂氣體時,產生下列何種顏色煙霧?
- (A) 白色
- (B) 綠色
- (C) 紅色
- (D) 藍色
正確答案:A
詳解:氨遇二氧化硫會形成白色煙霧,可用來檢漏。
離心式冰水主機運轉時,油壓不穩之可能原因?
- (A) 冷凍油變質
- (B) 油溫過高
- (C) 冷凍油含冷媒量過高
- (D) 冷凍油過多
正確答案:C
詳解:冷凍油含冷媒量過高,壓力波動時冷媒汽化,使油壓不穩。
離心式冰水主機冷卻水溫度過高,水流量太小,可能引起
- (A) 主機功耗增大,引起喘振
- (B) 冷凝溫度降低,主機停機
- (C) 蒸發溫度降低,主機停機
- (D) 冷凝壓力降低,主機停機
正確答案:A
詳解:冷卻水量小,冷凝溫度升高,壓縮機功耗增大,易引起喘振。
吸收式空調主機運轉中之系統各元件壓力比較,下列敘述哪些正確?
- (A) 冷凝器大於發生器
- (B) 冷凝器大於吸收器
- (C) 吸收器大於發生器
- (D) 蒸發器大於發生器
正確答案:B
詳解:吸收式主機冷凝器壓力與發生器相近,高於蒸發器及吸收器。
造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為
- (A) 壓縮機回流管濾網堵塞
- (B) 壓縮機卸載運轉
- (C) 乾燥過濾器堵塞
- (D) 冷媒膨脹閥開度過小
正確答案:A
詳解:吸氣端壓力比蒸發壓力低很多,表示回流管濾網堵塞,造成壓降。
有關螺旋式壓縮機失油之可能原因,下列敘述何者正確?
- (A) 冷凍油充填過少
- (B) 油溫過高
- (C) 加載速度
- (D) 油溫過低
正確答案:D
詳解:油溫過低時冷凍油黏度大、溶解冷媒多,不易分離回流,易失油。
離心式冰水主機壓縮機發生軸位移警報之可能原因
- (A) 止推軸承損壞
- (B) 葉輪密封間隙有偏差
- (C) 油壓不足
- (D) 徑向推力過大
正確答案:A
詳解:軸位移警報通常是止推軸承損壞,使軸向位移超過限度。
離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為
- (A) 葉輪密封間隙過小
- (B) 冰水流量不足
- (C) 入口導流翼開度不當
- (D) 冷卻水流量過大
正確答案:C
詳解:入口導流翼開度不當,影響進入壓縮機的冷媒流量。
離心式冰水主機排氣溫度升高之可能原因,下列敘述何者錯誤?
- (A) 冷凝器冷卻能力下降
- (B) 冷凝器銅管表面結垢
- (C) 負載過大
- (D) 蒸發器熱交換不佳
正確答案:D
詳解:排氣溫度升高與冷凝器散熱、負荷有關;蒸發器熱交換不良不直接使排氣溫度升高。
冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為
- (A) 關閉冷媒節流閥
- (B) 關閉吸氣閥
- (C) 關閉排氣閥
- (D) 停止運轉
正確答案:D
詳解:冷卻水突然停水,高壓急升,應立即停止運轉,再查原因。
二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機
- (A) 停機
- (B) 液壓縮
- (C) 吸氣端過熱
- (D) 排氣端過熱
正確答案:B
詳解:中間冷卻器液面過高,液態冷媒進入高壓段壓縮機,造成液壓縮。
離心式冰水主機低載運轉時,為防止喘振發生,將優先控制
- (A) 加卸載導流翼關閉
- (B) 熱氣旁通閥打開
- (C) 冷媒調節閥關小
- (D) 加卸載導流翼開大
正確答案:B
詳解:低載時打開熱氣旁通閥,增加進入壓縮機的流量,防止喘振。
在理想條件下,水冷式冷凝器之冷凝溫度比冷凝器出水溫度高約(°C)?
- (A) 3~5
- (B) 5~10
- (C) 8~12
- (D) 10~15
正確答案:A
詳解:理想條件下冷凝溫度比冷卻水出水溫度高約3至5°C。
二元冷凍循環系統之啟動步驟為
- (A) 先啟動高溫段壓縮機,再啟動低溫段壓縮機
- (B) 先啟動低溫段壓縮機,再啟動高溫段壓縮機
- (C) 高溫段與低溫段壓縮機必須同時啟動
- (D) 高溫段與低溫段壓縮機之啟動順序可任意調整
正確答案:A
詳解:二元系統先啟動高溫段,使其先建立冷凝能力,再啟動低溫段。
離心式冰水主機系統運轉,冷媒之低壓蒸發溫度高於冰水出水溫度時,可能原因為
- (A) 蒸發器含油量過高
- (B) 蒸發器水側端結垢
- (C) 冷媒系統冷媒量不足
- (D) 儀錶故障,量測數據有誤
正確答案:D
詳解:蒸發溫度不應高於冰水出水溫度,若如此,多為儀錶量測有誤。
熱泵空調機運轉時,如果室外風扇馬達故障停止運轉,將使
- (A) 高壓壓力降低
- (B) 高壓壓力上升,高壓開關將動作
- (C) 低壓壓力上升
- (D) 高壓壓力與低壓壓力同時上升
正確答案:A
詳解:依官方答案,室外風扇停止,使高壓壓力降低(以製熱運轉,室外為蒸發器)。
熱泵空調機運轉時,如果室內風扇馬達故障停止運轉,將使
- (A) 高壓壓力降低
- (B) 高壓壓力上升
- (C) 低壓壓力降低
- (D) 高壓壓力與低壓壓力同時降低
正確答案:B
詳解:製熱時室內側為冷凝器,室內風扇停止則散熱不良,高壓壓力上升。
依冷媒壓縮型式結構而言,不須考慮轉向之壓縮機為
- (A) 螺旋式
- (B) 離心式
- (C) 渦卷式
- (D) 往復式
正確答案:D
詳解:往復式壓縮機不受轉向影響,離心、螺旋、渦卷式皆有轉向限制。
吸收式冰水主機中,溴化鋰溶液吸收水蒸氣時會
- (A) 吸收熱量
- (B) 放出熱量
- (C) 既不吸熱也不放熱
- (D) 將熱量轉化為潛熱
正確答案:B
詳解:溴化鋰吸收水蒸氣時放出熱量,須由冷卻水帶走。
離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?
- (A) 導流翼全部關閉
- (B) 油泵未運轉
- (C) 主機啟動器在啟動位置
- (D) 系統高、低壓壓力未均壓
正確答案:B
詳解:離心式主機需先建立油壓,油泵未運轉則無法啟動。
導致離心式冰水主機油溫度過高之可能原因,下列敘述何者錯誤?
- (A) 機體部件磨損
- (B) 油冷卻器熱交換不良
- (C) 冷媒不足
- (D) 油量過多
正確答案:D
詳解:油溫過高多因磨損、油冷卻器不良或冷媒不足;油量過多不是原因。
當往復式壓縮機發生液壓縮損壞之典型的特徵為
- (A) 吸氣閥片破裂
- (B) 排氣閥片破裂
- (C) 曲軸磨損
- (D) 氣缸磨損
正確答案:A
詳解:液壓縮最典型的損壞是吸氣閥片破裂。
螺旋式空調冰水主機壓縮機經常於停機時出現反轉,可能原因為
- (A) 加卸載滑閥故障
- (B) 排氣端逆止閥故障
- (C) 吸氣閥故障
- (D) 排氣閥故障
正確答案:B
詳解:停機時高壓氣體回流使壓縮機反轉,是排氣端逆止閥故障。
下列何種冰水主機運轉時會有湧浪(Surging)發生?
- (A) 螺旋式
- (B) 往復式
- (C) 離心式
- (D) 吸收式
正確答案:C
詳解:湧浪(喘振)為離心式壓縮機特有現象。
下列何種壓縮機設備會產生喘振?
- (A) 螺旋式
- (B) 渦卷式
- (C) 離心式
- (D) 往復式
正確答案:C
詳解:喘振為離心式壓縮機在低負荷時的不穩定流動現象。
冷媒管路通常採用Z形方式配管目的為何?
- (A) 防振及斷裂之情況發生
- (B) 幫助系統回油
- (C) 施工容易
- (D) 節省成本
正確答案:A
詳解:Z形配管有彈性,吸收振動及熱脹冷縮,避免管路斷裂。
下列何種壓縮機不需裝設相序保護裝置?
- (A) 螺旋式
- (B) 渦卷式
- (C) 往復式
- (D) 離心式
正確答案:C
詳解:往復式壓縮機無轉向限制,不需相序保護。
離心式壓縮機之油壓下降,較不可能之原因為
- (A) 軸承已嚴重磨損
- (B) 油溫太高
- (C) 油溫太低
- (D) 油濾網堵塞
正確答案:B
詳解:油壓下降可能因磨損、油溫太低(黏度大)或濾網堵塞;油溫高不是主因。
半密閉離心式壓縮機馬達過熱,可能原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 高壓壓力太高
- (C) 油溫太高
- (D) 冰水負載太大
正確答案:A
詳解:半密閉機以冷媒氣體冷卻馬達,冷媒不足時冷卻不足而過熱。
離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為
- (A) 容量控制器之比例帶設定太窄
- (B) 冰水溫度到達
- (C) 熱氣旁通打開
- (D) 冷媒不足
正確答案:A
詳解:容量控制器比例帶設定太窄,導流翼動作過於頻繁,產生追逐。
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
- (A) 主機卸載運轉
- (B) 冰水溫度過低
- (C) 冷媒量過多
- (D) 主機滿載運轉
正確答案:C
詳解:冷媒量過多,冷凝器內液面高,冷媒被過度冷卻,過冷度過大。
離心式冰水主機關機時,油泵仍需維持運轉之原因為
- (A) 防止軸承損壞
- (B) 防止冰水器結冰破管
- (C) 關閉導流翼
- (D) 停機使管路回油至油箱
正確答案:A
詳解:停機時轉子仍在慣性運轉,油泵須繼續供油,防止軸承損壞。
判斷離心式冰水主機系統冷媒量,可由
- (A) 過冷度與回流管過熱度
- (B) 壓縮機運轉電流與回流管過熱度
- (C) 過冷度與壓縮機運轉電流
- (D) 冰水出水溫度與壓縮機運轉電流
正確答案:A
詳解:冷媒量可由過冷度與回流管過熱度判斷。
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為?
- (A) 離心式水泵逆轉
- (B) 量測錯誤
- (C) 冰水管堵塞
- (D) 管路有空氣
正確答案:B
詳解:進出水溫差只有2°C且在10°C,與冰水進水7°C的設定不合,可能是量測錯誤。
R-134a冷媒系統微量洩漏時,宜採用下列何種方式測出洩漏點?
- (A) 鹵素燈
- (B) 電子測漏儀
- (C) 肥皂水
- (D) 嗅覺
正確答案:B
詳解:R-134a微量洩漏宜用電子測漏儀,靈敏度高。
一般螺旋式冰水主機常見之失油原因?
- (A) 吐出溫度太高
- (B) 冷媒不足
- (C) 油泵磨損
- (D) 蒸發溫度太高,冷凍油無法停留在蒸發器
正確答案:B
詳解:冷媒不足,冷媒氣流不足以帶回油,導致螺旋式主機失油。
離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?
- (A) 主機卸載運轉
- (B) 冷卻水量太大
- (C) 蒸發器太髒
- (D) 冷媒不足
正確答案:A
詳解:電流降低、蒸發溫度升高、溫差變小,表示主機卸載運轉。
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?
- (A) 冷凝器太髒
- (B) 膨脹閥故障
- (C) 主機卸載運轉
- (D) 冰水流量不足
正確答案:C
詳解:電流降低、蒸發溫度升高、溫差縮小、水壓差不變,是主機卸載運轉。
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
- (A) 主機卸載運轉
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 蒸發器太髒
- (D) 導流翼開度太大
正確答案:B
詳解:電流升高且冷卻水溫差變大,是冷卻水量不足,冷凝溫度升高。
直膨式冰水主機運轉電流高,冷媒過冷度大,冰水溫差不變,壓縮機回流管過熱度正常,可能原因為
- (A) 冷凝器太髒
- (B) 膨脹閥故障
- (C) 冷媒過多
- (D) 冰水熱負荷過大
正確答案:C
詳解:電流高、過冷度大、溫差與過熱度正常,是冷媒過多。
復往式壓縮機運轉時,發現氣缸蓋溫度異常升高,冷凍油顏色變黑,可能原因為
- (A) 高壓閥片損壞
- (B) 低壓閥片損壞
- (C) 壓縮機液壓縮
- (D) 活塞環磨損
正確答案:A
詳解:高壓閥片損壞,氣體回洩缸內,氣缸蓋溫度升高,油變黑。
造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為
- (A) 壓縮機葉輪磨損
- (B) 系統長時間在75%以上之負載運轉
- (C) 導流翼開度太大
- (D) 壓縮機長時間低載運轉
正確答案:D
詳解:長時間低載運轉,易引起軸向推力不穩,損壞止推軸承。
造成開放式壓縮機軸封經常損壞,可能原因為
- (A) 馬達與壓縮機軸間校正不確實
- (B) 壓縮機長時間低載運轉
- (C) 系統冷媒不足
- (D) 系統有不凝結氣體
正確答案:A
詳解:開放式壓縮機軸封損壞,多因馬達與壓縮機軸校正不確實。
二段冷凍循環系統,高壓段吐出溫度過高,可能原因為
- (A) 低段壓縮機停機
- (B) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
- (C) 蒸發器之冷媒節流閥開度太小
- (D) 冷凍負荷過大
正確答案:B
詳解:中間冷卻器冷媒控制閥開度太小,冷卻不足,高壓段吐出溫度過高。
二段冷凍循環系統,中間壓力過高,可能原因為
- (A) 高段壓縮機加卸載機構故障
- (B) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
- (C) 低段壓縮機卸載運轉
- (D) 冷凍負荷過小
正確答案:A
詳解:高段壓縮機加卸載機構故障,吸氣量減少,中間壓力升高。
大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為
- (A) 先停止高溫段,再停止低溫段
- (B) 先停止低溫段,再停止高溫段
- (C) 同時停止
- (D) 可任意調整
正確答案:B
詳解:二段系統停機,先停低溫段,再停高溫段,避免低溫段壓力過高。
螺旋式冰水主機系統運轉,蒸發器之趨近溫度高於設計值,可能原因為?
- (A) 蒸發器水側端結垢
- (B) 冷媒系統冷媒量不足
- (C) 冰水水量不足
- (D) 冷媒系統有空氣
正確答案:AB
詳解:蒸發器趨近溫度高表示熱傳不良,如水側結垢或冷媒量不足。
離心式冰水主機系統運轉,蒸發器之趨近溫度低於設計值,可能原因為
- (A) 蒸發器含油量過高
- (B) 冰水水量不足
- (C) 冷媒系統冷媒量不足
- (D) 冰水系統有空氣
正確答案:AC
詳解:趨近溫度低於設計值,可能蒸發器含油量過高,或冷媒量不足。
離心式冰水主機運轉,系統中有不凝結氣體時,將導致下列哪些現象?
- (A) 蒸發器水側端容易結垢
- (B) 高壓壓力高於冷凝飽和溫度時之壓力
- (C) 壓縮機運轉電流上升
- (D) 冰水溫度上升
正確答案:BCD
詳解:不凝結氣體使高壓偏高,壓縮功增加,電流上升,冰水溫度上升。
水冷式冰水主機,冷卻水流量開關造成啟停頻繁的可能原因為?
- (A) 冷卻水管路有空氣
- (B) 冷卻水過濾網微堵
- (C) 冷凝器水側隔板破裂造成短冷卻水循環
- (D) 冷卻水關斷閥未開
正確答案:AB
詳解:冷卻水管路有空氣或過濾網微堵,使流量不穩,流量開關頻繁動作。
冷媒循環系統運轉,冷卻水進、出水溫差小於設計值,可能原因為
- (A) 冷凝器水側端結垢
- (B) 壓縮機卸載運轉
- (C) 冷卻水水量不足
- (D) 系統冷媒不足
正確答案:ABD
詳解:冷卻水溫差小,可能因水側結垢、主機卸載或冷媒不足而散熱量小。
吸收式空調主機產生結晶之原因為
- (A) 系統中有不凝結氣體
- (B) 冷卻水溫太低
- (C) 冰水管路髒
- (D) 熱源供給量異常
正確答案:ABD
詳解:不凝結氣體、冷卻水溫太低及熱源供給量異常皆可能造成吸收式結晶。
冷媒循環系統運轉,若冰水水泵之入口過濾器堵塞時,不會有下列哪些現象?
- (A) 水泵之出口壓力降低
- (B) 冰水器進水溫度降低
- (C) 冰水器出水溫度上升
- (D) 冰水器進、出水溫差減少
正確答案:BCD
詳解:入口過濾器堵塞,水量減少,進水溫度反而升高、出水溫度與溫差增加。
全密閉式壓縮機冷媒循環系統若有空氣混入,可能有下列哪些現象?
- (A) 高壓異常
- (B) 系統內會有凝結水形成
- (C) 冷凝溫度忽高忽低
- (D) 馬達的絕緣破壞
正確答案:ABCD
詳解:空氣混入使高壓異常、冷凝溫度不穩,空氣含水凝結並破壞馬達絕緣。
350kW以上冰水主機,額定電壓600V以下,其壓縮機常見之啟動方式有
- (A) Y-△降壓啟動
- (B) 電容啟動
- (C) 直接啟動
- (D) 變頻器啟動
正確答案:AD
詳解:350kW以上、600V以下機組常用Y-△降壓啟動與變頻器啟動,電容啟動為單相用。
造成往復式壓縮機冷媒系統冷凍油流失,可能原因為
- (A) 油槽油溫太低
- (B) 壓縮機活塞環磨損
- (C) 低壓閥片磨損
- (D) 高壓閥片損壞
正確答案:AB
詳解:油槽油溫太低或活塞環磨損,使冷凍油被冷媒氣流帶出,造成失油。
造成往復式壓縮機冷媒排氣溫度過高,可能原因為
- (A) 膨脹閥開度太小
- (B) 壓縮機活塞環磨損
- (C) 系統有不凝結氣體
- (D) 高壓閥片損壞
正確答案:ABCD
詳解:膨脹閥開度小、活塞環磨損、不凝結氣體與高壓閥片損壞,皆使排氣溫度升高。
渦卷式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因為
- (A) 冷凍油不足
- (B) 系統冷媒不足
- (C) 負荷減少
- (D) 主機降頻運轉
正確答案:AB
詳解:渦卷式冷凍油不足或冷媒不足,冷卻與潤滑不良,排氣溫度過高。
螺旋式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因有
- (A) 冷卻水塔散熱能力降低
- (B) 系統冷媒不足
- (C) 系統冷媒過多
- (D) 主機滿載運轉
正確答案:AB
詳解:水塔散熱降低與冷媒不足,皆使螺旋式排氣溫度過高。
下列哪些壓縮機有轉向限制?
- (A) 離心式
- (B) 往復式
- (C) 螺旋式
- (D) 渦卷式
正確答案:ACD
詳解:離心、螺旋、渦卷式有轉向限制,往復式無。
螺旋式冰水主機運轉時高壓過高,可能原因為
- (A) 高壓開關配線錯誤
- (B) 冷卻水塔散熱能力降低
- (C) 系統冷媒過多
- (D) 油溫加熱器故障
正確答案:BC
詳解:水塔散熱不足與冷媒過多,皆使螺旋式主機高壓過高。
螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?
- (A) 低壓開關配線錯誤
- (B) 冰水溫度控制模組故障
- (C) 加卸載滑塊卡住
- (D) 卸載電磁閥故障
正確答案:BCD
詳解:溫控模組、卸載電磁閥或加卸載滑塊故障,到達溫度時無法卸載或停機。
螺旋式冰水主機之油壓明顯下降,可能原因為
- (A) 軸承已嚴重磨損
- (B) 高壓降低
- (C) 冷凍油不足
- (D) 加載運轉
正確答案:ABC
詳解:軸承磨損、高壓降低與冷凍油不足使油壓下降。
有關冷凍油作動,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 滿液式應裝置回油系統
- (B) 螺旋式主機利用高壓壓力推動冷凍油,來達到潤滑目的
- (C) 使用於HFC冷媒之冰水主機採用礦物油
- (D) 螺旋式冰水主機之油分離器安裝於蒸發器與壓縮機之間
正確答案:CD
詳解:HFC冷媒用酯類油(POE),而非礦物油;螺旋式油分離器裝在壓縮機排氣側。
有關冰水主機,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 產生湧浪現象時,高壓錶指針會擺動
- (B) 螺旋式冰水主機為負壓系統
- (C) 離心式冰水主機之油泵於壓縮機關機時,仍需維持運轉,其主要為使冷凍油流回油槽
- (D) 喘振現象為負荷減少時,造成壓縮機劇烈震動現象
正確答案:BC
詳解:螺旋式冰水主機為正壓系統;油泵於關機後仍運轉主要保護軸承。
有關吸收式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 關機時,將冰水泵延時停止,以防結晶
- (B) 結晶現象為吸收器之溶液濃度變小
- (C) 溴化鋰為冷媒
- (D) 停機時可將冰水泵立即關閉
正確答案:BCD
詳解:結晶為溶液濃度變大;溴化鋰是吸收劑非冷媒;停機時冰水泵應延時停止。
導致冷卻水泵揚程降低與水量減少之原因有
- (A) 冷凝器結垢
- (B) 過濾網堵塞
- (C) 水系統關斷閥未全開
- (D) 冷卻水溫度太高
正確答案:ABC
詳解:冷凝器結垢、過濾網堵塞及關斷閥未全開,皆使水路阻力增大,水量減少。
離心式冰水主機冷媒充填過多,會產生之徵狀為
- (A) 冰水溫度下降
- (B) 排氣溫度下降
- (C) 無過熱度
- (D) 低壓過低
正確答案:BC
詳解:冷媒充填過多,蒸發器液面高,無過熱度,排氣溫度下降。
下列哪些壓縮機型式係採用油泵作潤滑系統之動力?
- (A) 往復式
- (B) 螺旋式
- (C) 離心式
- (D) 渦卷式
正確答案:AC
詳解:往復式與離心式壓縮機以油泵作潤滑動力。
水冷式冰水主機冷凝器之冷卻入口水溫逐漸升高,可能原因為
- (A) 冷卻水塔散熱能力下降
- (B) 水量太大
- (C) 冷卻水塔灑水頭卡住不旋轉
- (D) 水塔風車風量太大
正確答案:AC
詳解:水塔散熱下降或灑水頭卡住,冷卻水不易降溫,入口水溫逐漸升高。
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
- (A) 冷媒節流閥開度過大
- (B) 冷凝器結垢
- (C) 冷媒過多
- (D) 系統有不凝結氣體
正確答案:BCD
詳解:冷凝器結垢、冷媒過多或有不凝結氣體,皆使高壓壓力過高。
離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?
- (A) 冷凝器出液口過冷度增加
- (B) 過熱度下降
- (C) 排氣溫度上升
- (D) 回氣溫度下降
正確答案:ABD
詳解:冷媒過多使過冷度增加、過熱度下降、回氣溫度下降。
直膨式冰水主機滿載運轉時,高壓壓力略高且冰水出水溫度無法達到設定值時,可能原因為
- (A) 冰水主機選用容量太小
- (B) 冷媒量太多
- (C) 乾燥過濾器阻塞
- (D) 膨脹閥故障
正確答案:AB
詳解:滿載時高壓略高、出水溫度達不到,為主機容量太小或冷媒量過多。
有關離心式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 當火災造成壓力急速升高時,負壓系統由高壓端之爆破環(rupture disc)洩壓
- (B) 軸承嚴重磨損時,將造成油壓顯著上升
- (C) 導流翼全開時,易產生湧浪現象
- (D) 冷媒過多將造成過冷度增大
正確答案:ABC
詳解:負壓系統用冷凝器低壓端爆破環;軸承磨損油壓下降;導流翼全開不易湧浪。
冰水主機運轉時,冰水進水溫度為64°F,出水溫度為48°F,則可能原因為
- (A) 管路三通閥動作
- (B) 流量太大
- (C) 管路過濾網堵塞
- (D) 管路關斷閥未全開
正確答案:CD
詳解:冰水進出水溫差16°F偏大,表示水量不足,如濾網堵塞或關斷閥未全開。
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
- (A) 空調箱回風濾網堵塞
- (B) 主機卸載運轉
- (C) 冰水管路堵塞
- (D) 冰水管路有空氣
正確答案:AB
詳解:溫差只有2°F,表示負載小,如回風濾網堵塞或主機卸載運轉。
離心式水泵運轉時,管路內有異音及震動,其可能原因為
- (A) 欠相運轉
- (B) 逆止閥故障
- (C) 水管內尚有空氣
- (D) 過濾網堵塞
正確答案:BC
詳解:水泵異音震動,可能逆止閥故障或管內有空氣。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) 冰水系統之膨脹水箱僅具有膨脹功用
- (B) 為降低冷卻水塔起霧現象,可將冷卻水塔風扇停止運轉
- (C) 冷卻水出水恆溫控制是冷卻水塔最佳節能方法
- (D) 降低轉速是避免空調箱運轉產生噪音的最佳處理方法
正確答案:ACD
詳解:膨脹水箱也有補水與定壓功能;停風扇不是降霧最佳方式;降轉速並非噪音唯一處理方式。
冷卻水塔風扇皮帶斷裂,將可能造成下列哪些現象?
- (A) 風扇馬達電流上升
- (B) 壓縮比增加
- (C) 吐出溫度上升
- (D) 冷媒量減少
正確答案:BC
詳解:風扇皮帶斷裂,散熱不足,冷凝壓力升高,壓縮比增加,吐出溫度上升。
離心式冰水主機產生湧浪(Surging)現象之原因?
- (A) 系統有過多空氣存在
- (B) 高、低壓壓力差太大
- (C) 油壓壓力太高
- (D) 空調負荷太大
正確答案:AB
詳解:系統空氣過多與高低壓壓力差太大,皆使離心式壓縮機發生湧浪。
離心式冰水主機液體回流至壓縮機之可能原因?
- (A) 冷媒充填過多
- (B) 導流翼開度太小
- (C) 系統負載太高
- (D) 冷媒節流閥調整不當
正確答案:AD
詳解:冷媒充填過多,或冷媒節流閥調整不當,使液態冷媒未完全蒸發而回流壓縮機。
往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有
- (A) 低壓閥片斷裂
- (B) 膨脹閥開度太大
- (C) 冷媒太多
- (D) 高壓閥片斷裂
正確答案:AD
詳解:低壓或高壓閥片斷裂,氣體回洩缸內重複壓縮,使汽缸蓋過熱。
R-134a離心式冰水主機冷凝溫度及蒸發溫度分別為42°C及5°C,出液管溫度為37°C,冷卻水出、回水溫度分別為37°C及32°C,冰水出、回水溫度分別為10°C及15°C,下列敘述哪些正確?
- (A) 回氣溫度:8°C
- (B) 排氣溫度:40°C
- (C) 排氣溫度:48°C
- (D) 回氣溫度:15°C
正確答案:AC
詳解:依官方答案,回氣溫度約8°C,排氣溫度約48°C,兩者須依題目的溫度與過熱度判斷。
R-134a離心式冰水主機回流管及吐出溫度分別為5°C及45°C,出液管溫度為35°C,冷卻水出、回水溫度分別為36°C及32°C,冰水出、回水溫度分別為8°C及12°C,下列敘述哪些正確?
- (A) 冷凝溫度:45°C
- (B) 冷凝溫度:40°C
- (C) 蒸發溫度:10°C
- (D) 蒸發溫度:4°C
正確答案:BD
詳解:依官方答案,冷凝溫度約40°C、蒸發溫度約4°C,與水溫與過熱度的關係相符。
有關「-30°C冷凍設備」,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 回流管結霜表示液壓縮的現象
- (B) U型排水管(U trap)的目的為積存污水
- (C) 壓縮比過大時可採用多段式壓縮冷凍系統
- (D) 雙溫冷凍循環系統在低溫蒸發器加裝壓力調節閥
正確答案:ABD
詳解:回流管結霜不一定是液壓縮;U型管是防止氣體通過;雙溫系統壓力調節閥裝高溫蒸發器。
水泵運轉中造成水錘產生之可能原因
- (A) 閥門開啟、關閉頻繁
- (B) 水溫變化太大
- (C) 水泵啟動、停止頻繁
- (D) 過濾器阻塞
正確答案:AC
詳解:閥門頻繁開關、水泵頻繁啟停,造成水流速突變,產生水錘。
安裝與維護保養
如下圖所示之冰水系統,請問排氣閥的正確位置應選擇在哪個位置?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:管路在局部高點會積存空氣,排氣閥應裝在高點,圖中選位置2。
冰水控制閥之尺寸通常比管線尺寸小,目的是要
- (A) 節省造價
- (B) 降低水壓降
- (C) 改善控制閥之比例帶
- (D) 降低流速
正確答案:C
詳解:控制閥口徑比管線小,可提高閥權威度,改善比例帶與調節性。
下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?
- (A) 單一水泵設於屋頂時
- (B) 水泵設於地下室時
- (C) 並聯水泵時
- (D) 當區域水泵使用時
正確答案:A
詳解:水泵設於屋頂時,停泵不會有大水柱回流衝擊,無需逆止閥。
數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機之配管應設置
- (A) 二通控制閥
- (B) 三通控制閥
- (C) 逆止閥
- (D) 平衡閥
正確答案:B
詳解:三通閥讓多餘冰水旁通,確保通過主機的冰水量固定。
空調箱之混合箱部份,回風及外氣引入風門應採用
- (A) 平開式
- (B) 對開式
- (C) 格柵式
- (D) 固定百葉式
正確答案:B
詳解:混合箱的風門採對開式,葉片反向轉動,調節風量比例較精準。
恆溫恆濕空調箱之冷卻盤管與加熱盤管之配置先後位置為何?
- (A) 冷卻盤管在加熱盤管下游
- (B) 冷卻盤管在加熱盤管上游
- (C) 冷卻盤管與加熱盤管並排
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:恆溫恆濕空調箱先冷卻除濕,再以加熱盤管調溫,冷卻盤管在加熱盤管上游。
水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關
- (A) 冰水管及冷卻水管入口端
- (B) 冰水管入口端
- (C) 冷卻水管入口端
- (D) 冰水管及冷卻水管出口端
正確答案:D
詳解:流量開關裝在冰水及冷卻水管的出口端,確保水流經過熱交換器。
兩部風車並聯時,風車之出口應裝設
- (A) 分風片
- (B) 導風片
- (C) 調風風門
- (D) 止逆風門
正確答案:D
詳解:兩部風車並聯,出口裝止逆風門,避免停止的風車被倒灌。
下列何種風管管件可做為排風口風量之平衡?
- (A) 分風片
- (B) 梯型導風片
- (C) 調風風門
- (D) 逆止風門
正確答案:C
詳解:調風風門可調整阻力,用於排風口風量的平衡。
中央空調系統工程,天花平頂空間合理利用,管線施工應安排優先次序,依預定優先順序安裝施工,若現場因未安排妥當,臨時發生衝突時,原則應以( ),為優先施工。
- (A) 風管
- (B) 壓力水管
- (C) 電管
- (D) 重力排水管
正確答案:D
詳解:重力排水管需要固定坡度,無法彎折,施工時優先安排。
噴水除霜不適用在多少(°C)以下之冷凍庫?
- (A) 0
- (B) -3
- (C) -8
- (D) -15
正確答案:D
詳解:依官方答案,噴水除霜不適用於-15°C以下的冷凍庫,水易結冰。
空調箱室送風管消音器理想安裝位置應選擇在下圖

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 1及3
正確答案:B
詳解:依圖,消音器理想位置為選項2,靠近風機出口、送風管起點。
離心式冰水機系統,若油冷卻器是利用冰水作為冷卻時,則冰水應引自
- (A) 冰水泵之入口側
- (B) 冰水泵之出口側
- (C) 冰水器出口側
- (D) 冷卻水泵之入口側
正確答案:B
詳解:油冷卻器取冰水時,由冰水泵出口取水,壓力足以通過油冷卻器。
R-134a離心式冰水機,其供給壓縮機軸承之油溫應保持在多少(°C)?
- (A) 20~30
- (B) 30~55
- (C) 55~60
- (D) 70以上
正確答案:B
詳解:R-134a離心機供給軸承油溫應保持在30至55°C。
R-134a離心式冰水機,若確定系統無洩漏冷媒後,在抽真空時,其絕對壓力度應達多少公釐汞柱之以內
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:A
詳解:抽真空須達1 mmHg絕對壓力以內,確保系統乾燥。
系統抽真空時,若遇不凝結氣體,則可應用掃盪真空法,若每次抽除達90%,則在第三次抽除後,其系統內殘留量僅餘原有之多少(%)
- (A) 0.01
- (B) 0.1
- (C) 1
- (D) 3
正確答案:B
詳解:每次抽除90%,剩10%;三次後為10%×10%×10%=0.1%。
下列何種壓縮機是利用卸載拉桿閥(Slide Valve)以改變冷媒旁通量來達到無段式容量之控制?
- (A) 往復式
- (B) 渦卷式
- (C) 離心式
- (D) 螺旋式
正確答案:D
詳解:螺旋式壓縮機以滑閥改變旁通量,達成無段容量控制。
冰水機在不正常的低負載下運轉,則可能造成
- (A) 壓縮機失油
- (B) 高壓側壓力提高,低壓側壓力下降
- (C) 壓縮機電流提高
- (D) 冷凝器出口水溫提高
正確答案:A
詳解:低負載時冷媒流速低,不易帶回油,壓縮機易失油。
下列情況何者會引起壓縮機吐出溫度過高?
- (A) 冷媒過多
- (B) 蒸發器蒸發不良
- (C) 濕壓縮
- (D) 冷媒不足
正確答案:D
詳解:冷媒不足時,吸氣過熱度增加,壓縮機吐出溫度過高。
冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?
- (A) 泵馬力不足
- (B) 水配管內含有空氣
- (C) 泵反轉
- (D) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低
正確答案:D
詳解:空氣相對濕度低反而有利蒸發冷卻,不致使冷凝不良;泵不足、反轉、空氣皆造成水量不足。
若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處防凍開關設定1.5°C時,則最小必要冰水流量(l/h)為多少?
- (A) 18000
- (B) 17100
- (C) 12000
- (D) 11400
正確答案:D
詳解:熱量=90000×0.95=85500 kcal/h;水量=85500÷(9-1.5)=11400 L/h。
R-134a之化學式為
- (A) CHClF₂
- (B) CHCl₂CF₃
- (C) CH₂FCF₃
- (D) C₂H₅OH
正確答案:C
詳解:R-134a的化學式為CH₂FCF₃(四氟乙烷)。
R-134a灌裝所使用之瓶色為
- (A) 蘋果綠
- (B) 黑
- (C) 淺藍
- (D) 粉紅
正確答案:C
詳解:R-134a鋼瓶規定為淺藍色。
R-134a離心式冰水機之運轉,下列敘述何者為錯誤?
- (A) 油泵在壓縮機起動前及停止後一定時間內自動起動與停止
- (B) 壓縮機軸承皆採用加壓強制潤滑方式
- (C) 壓縮機增速齒輪採用油霧潤滑方式
- (D) 如遇不正常停電,則潤滑給油亦隨之停止
正確答案:D
詳解:不正常停電時,潤滑給油仍須維持一段時間,故D錯誤。
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
- (A) 壓縮機吸入冷媒比容變大
- (B) 壓縮機負荷變大
- (C) 壓縮機高低壓差變大
- (D) 冷凍能力降低
正確答案:A
詳解:冷凝不良時高壓上升,吸入冷媒比容不會變大。
避免壓縮機之液壓縮,下列何者為錯誤對策?
- (A) 加裝液分離器
- (B) 降低冷媒充填量
- (C) 保持吸氣冷媒適當的過熱度
- (D) 避免在不正常的過低負載下運轉
正確答案:B
詳解:降低冷媒充填量不能保證防液壓縮,亦會影響冷凍能力,故為錯誤對策。
一般常用雙效應吸收式冷凍機取常用之熱源為
- (A) 90°C熱水
- (B) 8kg/cm² G飽和蒸氣
- (C) 18kg/cm² G飽和蒸氣
- (D) 125°C熱水
正確答案:B
詳解:雙效吸收式冷凍機高溫發生器常以約8 kg/cm²G的飽和蒸氣作為熱源。
兩瓶R134a冷媒,瓶溫相同,A瓶1/2滿,B瓶1/4滿,則其兩瓶之壓力
- (A) 相同
- (B) A高於B
- (C) B高於A
- (D) B為A瓶壓力的1/2
正確答案:A
詳解:瓶溫相同,飽和壓力相同,與瓶內液量多寡無關。
下列何種開關跳脫後應自動回復?
- (A) 溫度開關
- (B) 防凍開關
- (C) 高壓開關
- (D) 油壓開關
正確答案:A
詳解:溫度開關為正常控制,跳脫後自動回復;防凍、高壓、油壓為安全保護,須手動復歸。
乾式冰水器之水流方向應與冷媒流向
- (A) 相同
- (B) 相反
- (C) 無關
- (D) 可視安裝場所而定
正確答案:B
詳解:水流方向與冷媒流向相反(逆流),熱交換效果較佳。
螺旋式壓縮機不卸載時,下列何者不會改變?
- (A) 吸入冷媒質量
- (B) 吐出冷媒質量
- (C) 吸入冷媒體積
- (D) 吐出冷媒體積
正確答案:C
詳解:不卸載時,吸入冷媒體積由壓縮機排量決定,維持不變。
下列何種風機適合高壓送風?
- (A) 軸流式
- (B) 離心前曲式
- (C) 離心後傾式
- (D) 渦卷式
正確答案:C
詳解:依官方答案,離心後傾式風機效率高,適合高壓送風。
水冷式冰水主機冷媒液管的溫度(°C)一般為多少?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:A
詳解:水冷式主機冷媒液管溫度一般約為40°C。
冰水主機至少應隔多久補充一次冷媒?
- (A) 半年
- (B) 一年
- (C) 三年
- (D) 視冷媒系統是否有洩漏而定
正確答案:D
詳解:冷媒補充視系統是否洩漏而定,無固定週期。
冰水主機安裝後應何時換冷凍油?
- (A) 運轉七十二小時後
- (B) 運轉四小時後
- (C) 運轉一年後
- (D) 系統不乾淨或油變質時
正確答案:D
詳解:冷凍油在系統不乾淨或油變質時才需更換,不是固定時間。
往復式冰水主機開機時,下列何項失誤危險最大?
- (A) 壓縮機反轉
- (B) 冰水或冷卻水流量不足或水泵故障
- (C) 高壓閥未開
- (D) 絕緣不良
正確答案:C
詳解:高壓閥未開時啟動,高壓無出口,壓力急升,危險最大。
下列何種狀況最危險?
- (A) 氮氣試壓未經減壓閥及壓力錶
- (B) 大量液態冷媒回流壓縮機
- (C) 系統未加冷凍油
- (D) 冷媒系統內有大量水份
正確答案:A
詳解:氮氣試壓未經減壓閥及壓力錶,鋼瓶高壓可能使管路爆裂,最危險。
空調箱排水管應有存水彎,其存水高度應
- (A) 1吋以上
- (B) 2吋以上
- (C) 依空調箱大小而定
- (D) 依風車靜壓而定
正確答案:D
詳解:存水彎高度須視風車靜壓大小而定,才能封住空氣、排出凝結水。
流量開關(Flow switch)應裝置於管路何處
- (A) 水平管
- (B) 垂直管
- (C) 斜管
- (D) 彎管
正確答案:A
詳解:流量開關應裝在水平管,確保葉片動作正常。
使用R-22之滿液式蒸發器所裝設之回油系統吸油口,應裝設在
- (A) 蒸發器上方
- (B) 蒸發器下方
- (C) 約在蒸發器之液面高度
- (D) 壓縮機之回流管上
正確答案:C
詳解:滿液式蒸發器的吸油口裝在液面高度附近,油浮在冷媒液面,可抽回油。
一般冷媒乾燥過濾器常裝在下列何位置?
- (A) 膨脹閥出口
- (B) 壓縮機吐出口
- (C) 膨脹閥入口
- (D) 壓縮機吸入口
正確答案:C
詳解:乾燥過濾器裝在液管、膨脹閥入口前,除去水分與雜質。
風管內任意斷面的動壓與風速的關係為
- (A) 正比
- (B) 平方正比
- (C) 立方正比
- (D) 反比
正確答案:B
詳解:動壓Pv=ρV²/2,動壓與風速平方成正比。
密閉式空調冰水主機之馬達最高過熱跳脫保護設定值約為多少(°C)?
- (A) 60
- (B) 82
- (C) 100
- (D) 120
正確答案:B
詳解:密閉式主機馬達過熱跳脫保護值約為82°C。
密閉式空調冰水主機之油溫過熱保護跳脫值設定為多少(°C)?
- (A) 60
- (B) 82
- (C) 100
- (D) 110
正確答案:B
詳解:依官方答案,油溫過熱保護跳脫值設定約82°C。
空調用冰水主機之冰水防凍開關跳脫設定值大約為多少(°C)?
- (A) 1
- (B) 3.5
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:冰水防凍開關跳脫設定值約3.5°C。
採用R-22冷媒水冷式空調用冰水主機,通常高壓開關跳脫設定值為( )kgf/cm²。
- (A) 10
- (B) 19
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:B
詳解:R-22水冷式主機高壓開關跳脫設定值約19 kgf/cm²。
在10kg/cm²級之絞牙配水管管徑不得超過多少(mm)?
- (A) 100
- (B) 125
- (C) 150
- (D) 175
正確答案:A
詳解:依官方答案,10 kg/cm²級絞牙配水管管徑不得超過100 mm。
感溫式膨脹閥調整冷媒流量係藉由冷媒系統回流管的
- (A) 蒸發溫度
- (B) 吐出溫度
- (C) 過熱度
- (D) 過冷度
正確答案:C
詳解:感溫式膨脹閥依回流管過熱度調整冷媒流量。
R-404A冷媒係屬於
- (A) 共沸冷媒
- (B) 非共沸冷媒
- (C) 氟氯碳化物
- (D) 自然冷媒
正確答案:B
詳解:R-404A為多種冷媒混合,屬非共沸冷媒。
冰水主機組冰水進出口溫度分別為12°C及7°C,冰水流量50 LPM,其冷凍能力(kW)為?
- (A) 17.4
- (B) 25.3
- (C) 12.5
- (D) 9.8
正確答案:A
詳解:熱量=50÷60×4.186×5≈17.4 kW。
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C及7°C時,所需的冰水流量(l/s)?
- (A) 16.8
- (B) 21.6
- (C) 30.3
- (D) 9.7
正確答案:A
詳解:流量=352÷(4.186×5)≈16.8 L/s。
由於室內負載變化,此時風機轉速為1/3,試問此時理論上可節省電力為多少?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
二缸往復式壓縮機轉速、截面積及衝程分別為1000 rpm、10 cm²及20 cm,試求壓縮機理論排氣量(m³/hr)?
- (A) 12
- (B) 24
- (C) 36
- (D) 48
正確答案:B
詳解:排氣量=2×10×20×1000=400000 cm³/min=24 m³/h。
二缸往復式壓縮機轉速6000 rpm,活塞截面積10 cm²,衝程10 cm,試求每一迴轉之理論排氣量(cm³)?
- (A) 94200
- (B) 200
- (C) 1000
- (D) 400
正確答案:B
詳解:每轉理論排氣量=2缸×10 cm²×10 cm=200 cm³。
感溫式膨脹閥閥體裝在冰水主機組哪個位置?
- (A) 冰水器出口
- (B) 蒸發器出口
- (C) 蒸發器入口
- (D) 冷凝器出口
正確答案:C
詳解:感溫式膨脹閥裝在蒸發器入口,感溫包裝在蒸發器出口。
假設空氣密度不變,引進外氣(2000 m³/hr,35°CDB,70%RH)與回風(4000 m³/hr,25°CDB,21°CWB)在空調箱混合,試求混合空氣的溫度?
- (A) 28.3
- (B) 27.5
- (C) 29.5
- (D) 32.6
正確答案:A
詳解:混合溫度=(2000×35+4000×25)÷6000≈28.3°C。
空調負載為5kW且室內顯熱比為0.87,則室內溫度25°CDB,冷氣機出風溫度為14°C時,則室內送風量(m³/hr)約為多少?
- (A) 32.4
- (B) 10.5
- (C) 14.4
- (D) 28.8
正確答案:D
詳解:依官方答案,送風量約28.8,由顯熱負荷=風量×溫差×係數計算。
水泵吸入及吐出口的壓力分別為30 cmHgvac及2.2 kgf/cm²G,試求其壓差(kgf/cm²)?
- (A) 2.6
- (B) 3.4
- (C) 1.5
- (D) 4.3
正確答案:A
詳解:吸入壓力=-0.41 kgf/cm²,壓差=2.2-(-0.41)≈2.6 kgf/cm²。
冷凍系統不凍液(二次冷媒)的熱交換原理是屬於何種過程?
- (A) 蒸發
- (B) 冷凝
- (C) 顯熱
- (D) 潛熱
正確答案:C
詳解:不凍液不發生相變,只有溫度改變,熱交換屬顯熱。
二段式冷凍系統的高低壓壓力分別為19 kgf/cm²G及1 kgf/cm²G,則其最佳中間壓力(kgf/cm²G)?
- (A) 6.38
- (B) 5.35
- (C) 4.28
- (D) 3.30
正確答案:B
詳解:中間絕對壓力=√(20×2)≈6.3,換成錶壓約5.3 kgf/cm²G。
如下圖所示,試問此二段冷凍系統為

- (A) 二段壓縮一次膨脹開放式
- (B) 一段壓縮二次膨脹開放式
- (C) 二段壓縮一次膨脹密閉式
- (D) 一次壓縮二次膨脹密閉式
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中為二段壓縮、中間冷卻器內設液冷,屬密閉式。
如下圖所示,試問此二段冷凍系統為

- (A) 二段壓縮二次膨脹開放式
- (B) 一段壓縮二次膨脹開放式
- (C) 二段壓縮一次膨脹密閉式
- (D) 一次壓縮一次膨脹密閉式
正確答案:A
詳解:圖中兩段壓縮,中間冷卻器為閃發式,液飽和在中間壓力,屬二次膨脹開放式。
冷媒在液管中產生閃蒸現象時,則使冷凍能力
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 兩者無關
正確答案:C
詳解:液管閃蒸使進膨脹閥冷媒含氣,單位製冷量減少,冷凍能力降低。
六缸往復式壓縮機汽缸直徑125 mm,衝程100 mm,轉速960 rpm及餘隙容積比4%,試求在壓縮比為5及冷媒k值為1.1時之容積效率(%)?
- (A) 69.5
- (B) 75.8
- (C) 86.7
- (D) 97.3
正確答案:C
詳解:ηv=1-0.04×(5^(1/1.1)-1)≈0.867,即86.7%。
某一冷凍系統在壓縮機出口焓值為1612.7 kJ/kg,蒸發器入出口焓值分別為1374.7及241.3 kJ/kg,試求冷凍效果(kJ/kg)?
- (A) 238
- (B) 1133.4
- (C) 1371.4
- (D) 986
正確答案:B
詳解:冷凍效果=蒸發器出口焓-入口焓=1374.7-241.3=1133.4 kJ/kg。
有關冷凍循環系統附屬元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 油分離器在壓縮機出口
- (B) 儲液器在冷凝器出口
- (C) 乾燥過濾器在蒸發器出口
- (D) 逆止閥在壓縮機出口
正確答案:C
詳解:乾燥過濾器裝在液管,不裝在蒸發器出口,故C錯誤。
有關空調主機安裝,下列敘述何者錯誤?
- (A) 蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥
- (B) 水泵入口處須裝設濾網
- (C) 機器周圍須有充分空間以安裝水泵、管路及配電盤等設備
- (D) 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥
正確答案:D
詳解:配管最高點應裝排氣閥,最低點才裝排水閥,故D錯誤。
有關電磁閥安裝之注意事項,下列敘述何者錯誤?
- (A) 應注意冷媒流向
- (B) 可長時間無載通電
- (C) 應注意絕緣及防水
- (D) 容量應配合系統大小
正確答案:B
詳解:電磁線圈不宜長時間無載通電,否則易發熱燒毀,故敘述錯誤。
有關冷卻水塔安裝,下列敘述何者錯誤?
- (A) 通風良好且無障礙物的場所
- (B) 盡可能選擇有煙塵腐蝕性排氣的地方
- (C) 避開設置於有高溫或潮濕的地方
- (D) 長期運轉須考慮冷卻水溫度控制
正確答案:B
詳解:冷卻水塔應避開有煙塵、腐蝕性氣體的地方,故B錯誤。
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量(%)?
- (A) 10
- (B) 1
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:B
詳解:冷卻水塔飛濺損失一般要求小於冷卻水量的1%。
設置兩台以上圓形冷卻水塔時,其間距約為
- (A) 塔體直徑
- (B) 塔體半徑
- (C) 塔體兩倍直徑
- (D) 塔體兩倍半徑
正確答案:B
詳解:依官方答案,兩台以上圓形水塔間距約為塔體半徑。
根據ASHRAE15-2007標準,非機械通風狀況下的空調機房或使用空間R-134a冷媒濃度(ppm)應低於
- (A) 80000
- (B) 60000
- (C) 10000
- (D) 90000
正確答案:B
詳解:依ASHRAE15,非機械通風下R-134a濃度限值約為60000 ppm。
離心式風機靜壓低於800Pa時,宜使用?
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 翼截式
- (D) 螺槳式
正確答案:A
詳解:靜壓低於800 Pa時可用前傾式風機,風量大、體積小。
一般全熱交換器排氣量最少須保持進氣量之
- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%
正確答案:D
詳解:依官方答案,全熱交換器排氣量至少須為進氣量的40%。
有關水配管,下列敘述何者正確?
- (A) 平衡管(旁通管)須加裝閥件
- (B) 密閉系統必須裝置膨脹水箱
- (C) 二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50%以上
- (D) 配管的最高點須裝設排水閥
正確答案:B
詳解:密閉水系統需設膨脹水箱容納水膨脹,並維持壓力。
有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
- (B) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥
- (C) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
- (D) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
正確答案:D
詳解:冰水及冷卻水泵入口(非出口)才裝過濾網,故D錯誤。
冷凝器水側壓損(kPa)以不超過多少為原則?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:冷凝器水側壓損一般以不超過100 kPa為原則。
下列何者現象不會對水泵造成損傷?
- (A) 水錘
- (B) 空(孔)蝕
- (C) 喘振
- (D) 降壓啟動
正確答案:D
詳解:水錘、空蝕與喘振都會損傷水泵;降壓啟動可減少啟動衝擊。
依風車定律而言,當送風機風量降低為原風量之一半時,其功率為原功率之
- (A) 0.125
- (B) 0.25
- (C) 0.5
- (D) 1
正確答案:A
詳解:風量減半,功率與風量三次方成正比,0.5³=0.125。
空調水配管最小口徑不得低於多少(mm)?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:依官方答案,空調水配管最小口徑不得低於20 mm。
有關配管系統設計基本要點,下列敘述何者錯誤?
- (A) 以適當的流速決定管徑
- (B) 不需考慮其配管及設備之經濟性
- (C) 天花板上層應保留管路配置空間
- (D) 決定配管路線時,應考慮維護保養空間
正確答案:B
詳解:配管設計仍須考慮配管與設備的經濟性,故「不需」之說錯誤。
有關後傾式風機,下列敘述何者正確?
- (A) 風量越小,壓力越大
- (B) 風量越小,功率越大
- (C) 在小風量時,有失速的現象
- (D) 不會有過載的現象
正確答案:D
詳解:依官方答案,後傾式風機功率曲線有極大值,不會有過載現象。
依據室內空氣品質管理法第7條第2項,有關室內空氣品質的標準規定,二氧化碳(CO₂)標準值不得高於多少(ppm)?
- (A) 800
- (B) 1200
- (C) 1000
- (D) 1500
正確答案:C
詳解:依室內空氣品質標準,二氧化碳不得高於1000 ppm。
某一水泵效率為0.7,揚程為145 ft,循環水量為500 GPM,試求水泵所需之馬力(kW)?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:水泵功率=ρgQH/η,約19.5 kW,約20 kW。
選擇冷媒管徑時,排氣管、吸氣管或液管之壓降(K),通常不超過多少為原則?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:冷媒管壓降以溫度當量計,一般不超過1 K。
冷媒入出口溫度分別為70°C及38°C,冷卻水入出口溫度分別為30°C及35°C,試求對數平均溫差(°C)?
- (A) 21.5
- (B) 35.3
- (C) 32.5
- (D) 18.3
正確答案:D
詳解:對流時ΔT1=35、ΔT2=8,LMTD=(35-8)÷ln(35/8)≈18.3°C。
如下圖所示(M、‖及C分別表示馬達、連軸器及壓縮機),則冷凍主機屬於何種類型?

- (A) 開放式
- (B) 密閉式
- (C) 半密閉式
- (D) 迴轉式
正確答案:A
詳解:圖中馬達與壓縮機用聯軸器分開連接,為開放式。
有關SHF的分類,下列敘述何者錯誤?
- (A) ASHF-空調設備冷凍能力顯熱比
- (B) ESHF-理想室內負荷顯熱比
- (C) GSHF-總顯熱負荷比
- (D) RSHF-室內空調負荷顯熱比
正確答案:B
詳解:ESHF為有效顯熱比,不是理想室內負荷顯熱比,故B錯誤。
空調機之冷凍能力為3150kcal/hr,其EER值為2.25kcal/W-hr,其耗電量(W)為多少?
- (A) 7087.5
- (B) 3600
- (C) 1700
- (D) 1400
正確答案:D
詳解:耗電量=3150÷2.25=1400 W。
下列敘述何者不是儲冰式空調系統的優點?
- (A) 主機裝置容量降低
- (B) 運轉費用減少
- (C) 提高電力系統設備利用率
- (D) 增加設備費用及空間
正確答案:D
詳解:儲冰式主機容量降低、運轉費減少;增加設備費用及空間是缺點。
下列何者不是冷凝器機組的冷卻方式?
- (A) 氣冷式
- (B) 水冷式
- (C) 蒸發式
- (D) 滿液式
正確答案:D
詳解:冷凝器冷卻方式有氣冷、水冷、蒸發式,滿液式為蒸發器型式。
空調箱之冰水盤管具備下列哪些功能?
- (A) 降溫
- (B) 降濕
- (C) 加熱
- (D) 加濕
正確答案:AB
詳解:冰水盤管使空氣降溫並降濕,不能加熱或加濕。
在一次側及二次側(P-S system)的空調冰水系統中,有關共通管(common pipe,旁通管),下列敘述哪些正確?
- (A) 管徑越大越好
- (B) 管長越短越好
- (C) 雙向流
- (D) 不必裝設旁通閥
正確答案:ABCD
詳解:依官方答案,共通管管徑大、管長短、雙向流,且不須旁通閥。
有關R-22水冷式空調冰水主機組,下列敘述哪些正確?
- (A) 防凍開關設定值3.3°C
- (B) 高壓開關設定值19 kgf/cm²G
- (C) 低壓開關設定值3.2 kgf/cm²G
- (D) 油壓開關設定值1.8~2.5 kgf/cm²G
正確答案:ABCD
詳解:R-22水冷式主機常見設定:防凍3.3°C、高壓19、低壓3.2、油壓1.8~2.5 kgf/cm²G。
當空氣達到飽和時,下列空氣的性質哪些相等?
- (A) 乾球溫度
- (B) 濕球溫度
- (C) 露點溫度
- (D) 相對濕度
正確答案:ABC
詳解:空氣飽和時,乾球、濕球與露點溫度相等,相對濕度為100%。
乾燥器常用乾燥劑的種類?
- (A) 矽凝膠
- (B) 活性礬土
- (C) 無水硫酸鈣
- (D) 氧化鈣
正確答案:ABCD
詳解:矽凝膠、活性礬土、無水硫酸鈣與氧化鈣皆可作乾燥劑。
下列哪些不是毛細管的功能?
- (A) 升溫
- (B) 降壓
- (C) 降溫
- (D) 升壓
正確答案:AD
詳解:毛細管功能為降壓、降溫;升溫與升壓都不是其功能。
吸收式與蒸氣壓縮冷凍循環系統有哪些相同功能的設備?
- (A) 吸收器
- (B) 發生器
- (C) 蒸發器
- (D) 冷凝器
正確答案:CD
詳解:吸收式與蒸氣壓縮式皆有蒸發器和冷凝器。
冷凍系統常用的除霜方式?
- (A) 定壓
- (B) 定時
- (C) 定溫
- (D) 定容
正確答案:ABC
詳解:常用除霜控制有定時、定壓與定溫。
送風系統測試、平衡及調整(TAB)時,必須使用的工具?
- (A) 風速計
- (B) 風壓計
- (C) 風量計
- (D) 溫度計
正確答案:ABC
詳解:TAB測試需用風速計、風壓計與風量計。
有關往復式壓縮機的容積效率受下列哪些影響?
- (A) 餘隙容積
- (B) 壓縮比
- (C) 冷媒種類
- (D) 溫度
正確答案:ABC
詳解:餘隙容積、壓縮比、冷媒種類都影響往復式壓縮機容積效率。
冷卻水系統之冷卻水塔配管,主要配置哪些管路?
- (A) 送水管
- (B) 排水管
- (C) 補給水管
- (D) 回水管
正確答案:ABCD
詳解:冷卻水塔配管包括送水、回水、排水與補給水管。
一般空調冰水系統採用哪些回水的配管方式?
- (A) 逆回水
- (B) 強制回水
- (C) 直接回水
- (D) 自然回水
正確答案:AC
詳解:冰水回水配管方式有逆回水與直接回水。
蒸發器根據冷媒熱交換的方式,有下列哪幾種?
- (A) 直膨式(DX)
- (B) 滿液式
- (C) 液泵循環式
- (D) 鰭片式
正確答案:ABC
詳解:蒸發器依熱交換方式分直膨式、滿液式與液泵循環式。
下列敘述哪些可增加冷凍能力?
- (A) 增加過冷度
- (B) 設置中間冷卻器
- (C) 增加過熱度
- (D) 提高過熱溫度
正確答案:AB
詳解:增加過冷度及設置中間冷卻器可提高單位製冷量;增加過熱不能增加冷凍能力。
有關冷凍油特性,下列敘述哪些正確?
- (A) 高溫具良好的潤滑性
- (B) 不具腐蝕性
- (C) 低溫不產生蠟質沉澱
- (D) 乾燥且含硫化物
正確答案:ABC
詳解:冷凍油須高溫潤滑佳、不腐蝕、低溫不產生蠟質;不可含硫化物。
冷卻水配管常用的閥件?
- (A) Y型過濾器(Y strainer)
- (B) 逆止閥(check valve)
- (C) 閘閥(gate valve)
- (D) 止水閥(stop valve)
正確答案:BCD
詳解:冷卻水管常用逆止閥、閘閥與止水閥;Y型過濾器常屬過濾裝置。
有關箱型空調機定期保養,下列敘述哪些正確?
- (A) 清洗冷卻水塔時,須清除水垢及青苔並換水
- (B) 清洗空調機時,不須清洗過濾網
- (C) 須檢查送風機皮帶輪鬆緊度
- (D) 須檢查冷媒是否洩漏
正確答案:ACD
詳解:定期保養須清水塔、查皮帶輪鬆緊及冷媒洩漏;過濾網也須清洗。
水泵比速度受下列哪些影響?
- (A) 水量
- (B) 轉速
- (C) 揚程
- (D) 溫度
正確答案:ABC
詳解:比速度Ns=N×√Q÷H^(3/4),與水量、轉速、揚程有關。
有關冷媒種類的成分,下列敘述哪些正確?
- (A) R-134a為HFC
- (B) R-123為HFC
- (C) R-22為HCFC
- (D) R-12為CFC
正確答案:ACD
詳解:R-134a為HFC,R-22為HCFC,R-12為CFC;R-123為HCFC。
下列哪些為常用的不凍液?
- (A) 氯化鈉(NaCl)溶液
- (B) 氯化鈣(CaCl₂)溶液
- (C) 氨(NH₃)
- (D) 乙烯乙二醇溶液
正確答案:ABD
詳解:氯化鈉、氯化鈣與乙烯乙二醇溶液皆為常用不凍液;氨為冷媒。
如下圖所示,下列敘述哪些正確?

- (A) 壓縮功為1133.4 kJ/kg
- (B) 冷凍效果為1133.4 kJ/kg
- (C) 散熱能力為1371.4 kJ/kg
- (D) 散熱能力238 kJ/kg
正確答案:BC
詳解:冷凍效果=1374.7-241.3=1133.4;散熱能力=1612.7-241.3=1371.4 kJ/kg。
有關冷媒管路系統中元件,下列敘述哪些正確?
- (A) 乾燥過濾器-吸收冷媒中的水分
- (B) 電磁閥-系統停止時關閉冷媒管路
- (C) 熱交換器-提高冷凍效果
- (D) 膨脹閥-調節冷媒流量
正確答案:ABCD
詳解:乾燥過濾器吸水、電磁閥停機關閉、熱交換器提高冷凍效果、膨脹閥調流量。
有關後傾式風機,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 風量越小,壓力越大
- (B) 風量越小,功率越大
- (C) 不會有過載的現象
- (D) 在小風量時,有失速的現象
正確答案:BD
詳解:後傾式風機有過載限制特性,功率隨風量增加到峰值;小風量時有失速現象。
有關中央空調系統主機試俥前,下列敘述哪些正確?
- (A) 油溫及油位是否正常
- (B) 系統冷媒操作閥需開啟
- (C) 檢查保護元件及調整其設定值
- (D) 不考慮輔助設備是否正常
正確答案:ABC
詳解:試俥前須確認油位油溫、操作閥開啟、保護元件設定值,也須檢查輔助設備。
故障判斷分析時,應先考慮下列哪些問題?
- (A) 系統冷媒是否正常
- (B) 電源是否正確
- (C) 保護元件設定值是否正常及復歸
- (D) 輔助設備是否能正常啟停
正確答案:ABCD
詳解:故障判斷應先確認冷媒、電源、保護元件及輔助設備是否正常。
有關空氣調節過程,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 等溫加濕過程:乾球溫度不變,絕對濕度增加
- (B) 顯熱加熱過程:乾球溫度增加,絕對濕度減少
- (C) 蒸發冷卻過程:乾球溫度減少,絕對濕度減少
- (D) 冷卻除濕過程:乾球溫度及絕對濕度均減少
正確答案:BC
詳解:顯熱加熱時絕對濕度不變;蒸發冷卻時絕對濕度增加,故B、C錯誤。
裝有油位高度為36cm的容器,試求容器底部的絕對壓力?(其中油的密度、重力加速度及大氣壓力分別為850kg/m³、9.807m/s²及101kPa)
- (A) 104kPa
- (B) 17.4psi
- (C) 1.06kgf/cm²
- (D) 113N/m²
正確答案:AC
詳解:ΔP=850×9.807×0.36≈3 kPa,絕對壓力≈104 kPa≈1.06 kgf/cm²。
有關冷媒編號與種類,下列敘述哪些正確?
- (A) R-729為SO₂
- (B) R-717為NH₃
- (C) R-744為CO₂
- (D) R-718為H₂O
正確答案:BCD
詳解:R-717為NH₃、R-744為CO₂、R-718為H₂O;SO₂為R-764。
變頻風機滿載時為60Hz,試問當頻率降至30Hz時,下列敘述哪些正確?
- (A) 壓降為1/2
- (B) 轉速降為1/2
- (C) 功率降為1/2
- (D) 風量降1/2
正確答案:BD
詳解:頻率減半則轉速減半,風量與轉速成正比,故風量降1/2。
有關採用二段式壓縮冷凍循環系統,下列敘述哪些正確?
- (A) 蒸發溫度- 30°C~-60°C
- (B) 壓縮比9以上(R-22)
- (C) 吐出溫度大於80°C(R-22)
- (D) 冷凍油較單段壓縮冷凍循環系統易劣化
正確答案:ABC
詳解:二段壓縮用於蒸發溫度-30至-60°C、壓縮比9以上、吐出溫度高的場合。
下列哪些為儲冰式空調系統的儲冰方式?
- (A) 冰盤管式
- (B) 完全凍結式
- (C) 動態製冰滑落式
- (D) 無機混合鹽式(優態鹽)
正確答案:ABCD
詳解:儲冰方式有冰盤管式、完全凍結式、動態製冰滑落式與優態鹽式。
感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述正確?
- (A) 水平直管
- (B) 靠近蒸發器出口
- (C) 感溫棒的連接毛細管朝下
- (D) 均壓管比感溫棒靠近壓縮機
正確答案:ABD
詳解:感溫棒裝在水平直管、靠近蒸發器出口,均壓管在感溫棒靠壓縮機一側。
常見問題
冷凍空調裝修甲級學科有幾題?
本題庫為 V114090112 版,共 736 題,其中複選題 168 題、圖片題 61 題,分八個工作項目。
冷凍空調裝修甲級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
冷凍空調裝修甲級和乙級題庫一樣嗎?
不一樣。本站的甲級題庫共 736 題,乙級是另一份題庫,兩者題數與內容都不同,請依報考級別練習。
冷凍空調裝修甲級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題共有 168 題。
冷凍空調裝修甲級怎麼準備最快?
先練故障排除、安裝維護、冷媒系統與試車調整四章,原因要看懂,再用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?