冷凍空調裝修乙級題庫

冷凍空調裝修乙級學科797題,含複選題,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

797總題數
8章節數
183複選題
線上練習這份題庫冷凍空調裝修丙級題庫冷凍空調裝修甲級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090112(114/09/01 公告,104/01/01 起報檢者適用)
題數797 題,其中複選題 183 題、圖片題 66 題,分 8 個工作項目
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做故障排除 161 題與安裝及維護 144 題,再做冷媒循環系統 119 題與電路系統 118 題。

冷媒壓力、過熱過冷與電路計算題要自己算一次;複選題全對才給分,再用錯題複習做正式模擬。

章節分布

章節題數
辨圖與識圖59 題
作業準備50 題
配管處理40 題
冷媒循環系統處理119 題
電路系統處理118 題
試車調整106 題
故障排除161 題
安裝與維護144 題
辨圖與識圖
考公共工程製圖標準圖例中的各類管線與設備符號,題目多為看符號回答名稱。
作業準備
考冷卻水塔外殼材質、真空泵、冷媒基本特性、R-600a、機械室照度、乙炔熔接裝置檢查與冷凍噸換算。
配管處理
考 R-22 冰水機組探漏壓力、排水管斜度、避震軟管目的、摩擦損失、PVC 管工作壓力與比例尺換算。
冷媒循環系統處理
考蒸發器 U 型管、液管閃變、已禁用冷媒、溫度開關調整、冷卻水塔與濕球溫度及冷媒量不足的現象。
電路系統處理
考送風機轉數與軸馬力、卸載起動目的、變壓器開路實驗、電動機電流計算、接地方式與過電流保護器。
試車調整
考污垢係數與壓縮機耗功、冷凍負荷計算、過熱與過冷、感溫式膨脹閥、螺旋式壓縮機油壓與調氣貯藏。
故障排除
考乾燥過濾器堵塞、冷凝器銅管結冰、系統內空氣排出、冷媒液積留,以及用高低壓錶判斷冰水主機故障。
安裝與維護
考可熔栓位置、冷凍油起泡、水果換氣與高錳酸鉀、活性碳濾網、膨脹水箱排泥閥與風管設計和隔熱。

完整題目

辨圖與識圖

題號 1-1 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

第 1-1 題附圖
  • (A) 控制閥
  • (B) 旋塞閥
  • (C) 安全閥
  • (D) 浮球閥

正確答案:A

詳解:圖為閥體上加執行器的圖例,依官方答案為控制閥。

題號 1-2 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-2 題附圖
  • (A) 方形送風管
  • (B) 方形回風管
  • (C) 圓形送風管
  • (D) 圓形回風管

正確答案:A

詳解:圖為方形風管上的風管符號,依官方答案為方形送風管。

題號 1-3 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,該符號代表水管:

第 1-3 題附圖
  • (A) 垂直上升
  • (B) 垂直下降
  • (C) 終止
  • (D) 彎曲下降

正確答案:A

詳解:圖中管上有圓點,表示管路向上垂直上升(朝向讀者)。

題號 1-4 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,該符號代表水管:

第 1-4 題附圖
  • (A) 垂直上升
  • (B) 垂直下降
  • (C) 終止
  • (D) 彎曲下降

正確答案:B

詳解:圖中管端圓弧符號依官方答案表示水管垂直下降。

題號 1-5 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-5 題附圖
  • (A) 方形送風管
  • (B) 方形回風管
  • (C) 圓形送風管
  • (D) 圓形回風管

正確答案:B

詳解:圖為方形風管且有斜線,依官方答案為方形回風管。

題號 1-6 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-6 題附圖
  • (A) 方形送風管
  • (B) 方形回風管
  • (C) 圓形送風管
  • (D) 圓形回風管

正確答案:C

詳解:圖為圓形風管符號,依官方答案表示圓形送風管。

題號 1-7 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-7 題附圖
  • (A) 方形送風管
  • (B) 方形回風管
  • (C) 圓形送風管
  • (D) 圓形回風管

正確答案:D

詳解:圖為圓形風管符號,依官方答案表示圓形回風管。

題號 1-8 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-8 題附圖
  • (A) 伸縮接頭
  • (B) 異徑接頭
  • (C) 伸縫接頭
  • (D) 撓性接頭

正確答案:D

詳解:圖為交叉網狀的接頭,依官方答案為撓性接頭。

題號 1-9 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-9 題附圖
  • (A) 離心式壓縮機
  • (B) 往復式壓縮機
  • (C) 迴轉式壓縮機
  • (D) 螺旋式壓縮機

正確答案:B

詳解:圖為壓縮機機體加活塞桿符號,依官方答案為往復式壓縮機。

題號 1-10 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-10 題附圖
  • (A) 軸流式風機
  • (B) 離心式風機
  • (C) 壁式通風機
  • (D) 屋頂通風機

正確答案:B

詳解:圖為蝸殼加出風箭頭,是離心式風機的圖例。

題號 1-11 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-11 題附圖
  • (A) 離心式壓縮機
  • (B) 往復式壓縮機
  • (C) 迴轉式壓縮機
  • (D) 螺旋式壓縮機

正確答案:C

詳解:圖為圓形機殼與進出口箭頭,依官方答案為迴轉式壓縮機。

題號 1-12 單題頁

依公共工程製圖手冊,CWP縮寫字代表?

  • (A) 冷卻水回水管
  • (B) 冷卻水出水管
  • (C) 冷卻水泵
  • (D) 冰水泵

正確答案:C

詳解:CWP為Cooling Water Pump縮寫,即冷卻水泵。

題號 1-13 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

第 1-13 題附圖
  • (A) 軸流式風機
  • (B) 離心式風機
  • (C) 壁式通風機
  • (D) 屋頂通風機

正確答案:A

詳解:圖為風管中有扇葉,依官方答案為軸流式風機。

題號 1-14 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-14 題附圖
  • (A) 彎管
  • (B) 導風片
  • (C) 分岐管
  • (D) 風量調節片

正確答案:B

詳解:圖中彎管內有弧形片,依官方答案為導風片,使氣流順暢轉彎。

題號 1-15 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

第 1-15 題附圖
  • (A) 常開球塞閥
  • (B) 常關球塞閥
  • (C) 常開球形閥
  • (D) 常關球形閥

正確答案:A

詳解:圖為球塞閥符號且閥為開啟狀,依官方答案為常開球塞閥。

題號 1-16 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-16 題附圖
  • (A) 止回閥
  • (B) 球塞閥
  • (C) 減壓閥
  • (D) 浮球閥

正確答案:C

詳解:圖為閥體上有三角形符號,依官方答案為減壓閥。

題號 1-17 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-17 題附圖
  • (A) 止回閥
  • (B) 角閥
  • (C) 減壓閥
  • (D) 安全閥

正確答案:D

詳解:圖為閥體加彈簧符號,依官方答案為安全閥。

題號 1-18 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-18 題附圖
  • (A) 防煙風門
  • (B) 手調風門
  • (C) 電動風門
  • (D) 防火風門

正確答案:D

詳解:圖中標註FD(Fire Damper),表示防火風門。

題號 1-19 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-19 題附圖
  • (A) 消音器
  • (B) 空氣過濾器
  • (C) 伸縮接頭
  • (D) 撓性接頭

正確答案:B

詳解:圖為方框內鋸齒狀濾網,依官方答案為空氣過濾器。

題號 1-20 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-20 題附圖
  • (A) 氣動二通控制閥
  • (B) 手動二通控制閥
  • (C) 電動二通控制閥
  • (D) 自動釋氣閥

正確答案:C

詳解:圖為閥上加圓形馬達符號,依官方答案為電動二通控制閥。

題號 1-21 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

第 1-21 題附圖
  • (A) 檢修門
  • (B) 回風花板
  • (C) 排氣口
  • (D) 進氣口

正確答案:B

詳解:圖中標註RAP(回風),為回風花板符號。

題號 1-22 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-22 題附圖
  • (A) 檢修門
  • (B) 回風花板
  • (C) 排氣口
  • (D) 進氣口

正確答案:A

詳解:圖為牆或天花板上的小方框開口,依官方答案為檢修門。

題號 1-23 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-23 題附圖
  • (A) 止回閥
  • (B) 球塞閥
  • (C) 電動蝶形閥
  • (D) 浮球閥

正確答案:C

詳解:圖中有M(馬達)標示於蝶形閥上,表示電動蝶形閥。

題號 1-24 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-24 題附圖
  • (A) 止回閥
  • (B) 角閥
  • (C) 減壓閥
  • (D) 旋塞閥

正確答案:D

詳解:圖為菱形夾閥桿的簡化符號,依官方答案為旋塞閥。

題號 1-25 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-25 題附圖
  • (A) 低壓開關
  • (B) 壓力開關
  • (C) 防凍開關
  • (D) 水流開關

正確答案:D

詳解:圖中標註FS(Flow Switch),表示水流開關。

題號 1-26 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-26 題附圖
  • (A) 方形風管電動風門
  • (B) 方形風管手調風門
  • (C) 防火風門
  • (D) 防煙風門

正確答案:B

詳解:圖為方形風管上的風門,標VD(Volume Damper),為手調風門。

題號 1-27 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-27 題附圖
  • (A) 方形風管電動風門
  • (B) 方形風管手調風門
  • (C) 防火風門
  • (D) 防煙風門

正確答案:A

詳解:圖中風門上有M與MD(馬達風門),表示方形風管電動風門。

題號 1-28 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-28 題附圖
  • (A) 圓形風管電動風門
  • (B) 圓形風管手調風門
  • (C) 防火風門
  • (D) 防煙風門

正確答案:B

詳解:圖為圓形風管上標VD的風門,表示圓形風管手調風門。

題號 1-29 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-29 題附圖
  • (A) 圓形風管電動風門
  • (B) 圓形風管手調風門
  • (C) 防火風門
  • (D) 防煙風門

正確答案:A

詳解:圖為圓形風管風門且標M與MD,表示電動風門。

題號 1-30 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-30 題附圖
  • (A) 排風口
  • (B) 送風口
  • (C) 圓形擴散出風口
  • (D) 方形擴散出風口

正確答案:C

詳解:圖標註CDR,表示圓形擴散出風口。

題號 1-31 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-31 題附圖
  • (A) 排風口
  • (B) 送風口
  • (C) 圓形擴散出風口
  • (D) 方形擴散出風口

正確答案:D

詳解:圖標註CDS,表示方形擴散出風口。

題號 1-32 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-32 題附圖
  • (A) 排風口
  • (B) 送風口
  • (C) 回風口
  • (D) 線形出風口

正確答案:D

詳解:圖為長條形出風口,依官方答案為線形出風口。

題號 1-33 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-33 題附圖
  • (A) 氣動三通閥
  • (B) 手動三通閥
  • (C) 電動三通閥
  • (D) 自動釋氣閥

正確答案:C

詳解:圖為三通閥上加圓形馬達符號,表示電動三通閥。

題號 1-34 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-34 題附圖
  • (A) 分岐風管
  • (B) 導風片
  • (C) 風量調節器
  • (D) 出風口

正確答案:C

詳解:圖中標有風量調節器的氣流與調節符號,依官方答案為風量調節器。

題號 1-35 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-35 題附圖
  • (A) 可變電阻器
  • (B) 電阻器
  • (C) 無感電阻
  • (D) 可變無感電阻

正確答案:B

詳解:圖為方框內標R,表示電阻器。

題號 1-36 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-36 題附圖
  • (A) 可變電阻器
  • (B) 電阻器
  • (C) 無感電阻
  • (D) 可變無感電阻

正確答案:A

詳解:電阻符號加斜箭頭,表示可變電阻器。

題號 1-37 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-37 題附圖
  • (A) 可變電阻器
  • (B) 電阻器
  • (C) 無感電阻
  • (D) 可變無感電阻

正確答案:C

詳解:圖為鋸齒波形線圈狀符號,依官方答案為無感電阻。

題號 1-38 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

第 1-38 題附圖
  • (A) 可變電阻器
  • (B) 電阻器
  • (C) 無感電阻
  • (D) 可變無感電阻

正確答案:D

詳解:圖為無感電阻符號加斜箭頭,表示可變無感電阻。

題號 1-39 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

第 1-39 題附圖
  • (A) 電阻器
  • (B) 電感器
  • (C) 電熱器
  • (D) 熱動式過載電驛

正確答案:D

詳解:圖為波浪線帶彎折,依官方答案為熱動式過載電驛。

題號 1-40 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-40 題附圖
  • (A) 控制開關
  • (B) 電磁接觸器
  • (C) 電磁開關
  • (D) 空斷開關

正確答案:C

詳解:圖中標MS(Magnetic Switch),表示電磁開關。

題號 1-41 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-41 題附圖
  • (A) 低壓用電表箱
  • (B) 空調用電表箱
  • (C) 電纜箱
  • (D) 介面箱

正確答案:B

詳解:圖中標CAM,依官方答案為空調用電表箱。

題號 1-42 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

第 1-42 題附圖
  • (A) 流量開關
  • (B) 控制開關
  • (C) 選擇開關
  • (D) 切換開關

正確答案:C

詳解:圖中標SS(Selector Switch),表示選擇開關。

題號 1-43 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,如下圖符號表示:

第 1-43 題附圖
  • (A) 伏特計用切換開關
  • (B) 安培計用切換開關
  • (C) 水流開關
  • (D) 自動切換開關

正確答案:B

詳解:圖中標AS(Ammeter Switch),表示安培計用切換開關。

題號 1-44 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,如下圖符號表示

第 1-44 題附圖
  • (A) 伏特計用切換開關
  • (B) 安培計用切換開關
  • (C) 水流開關
  • (D) 自動切換開關

正確答案:A

詳解:圖中標VS(Voltmeter Switch),表示伏特計用切換開關。

題號 1-45 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-45 題附圖
  • (A) 自動電壓調整器
  • (B) 電流轉換器
  • (C) 電壓轉換器
  • (D) 頻率轉換器

正確答案:A

詳解:圖中標AVR(Automatic Voltage Regulator),為自動電壓調整器。

題號 1-46 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-46 題附圖
  • (A) 自動電壓調整器
  • (B) 電流轉換器
  • (C) 電壓轉換器
  • (D) 頻率轉換器

正確答案:B

詳解:圖中標A-T(電流Transducer),為電流轉換器。

題號 1-47 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

第 1-47 題附圖
  • (A) 自動電壓調整器
  • (B) 電流轉換器
  • (C) 電壓轉換器
  • (D) 頻率轉換器

正確答案:C

詳解:圖中標V-T(電壓Transducer),為電壓轉換器。

題號 1-48 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-48 題附圖
  • (A) 箱型機
  • (B) 壓縮機
  • (C) 曲軸箱加熱器
  • (D) 冰水主機

正確答案:D

詳解:圖中標CH(Chiller),表示冰水主機。

題號 1-49 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

第 1-49 題附圖
  • (A) 電容器
  • (B) 電阻
  • (C) 電抗器
  • (D) 比流器

正確答案:C

詳解:圖為線圈符號,依官方答案為電抗器(電感線圈)。

題號 1-50(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,請選出下列正確的敘述?

第 1-50 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ACD

題號 1-51(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,請選出下列正確的敘述?

第 1-51 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABCD

題號 1-52(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-52 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-53(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-53 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

題號 1-54(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-54 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-55(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-55 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABD

題號 1-56(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-56 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-57(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-57 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-58(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-58 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABD

題號 1-59(複選) 單題頁

依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

第 1-59 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

作業準備

題號 2-1 單題頁

冷卻水塔外殼質料大部分採用

  • (A) 強化塑膠(F.R.P.)
  • (B) 強化橡膠(S.R.P)
  • (C) PU發泡體
  • (D) 鋼板板金

正確答案:A

詳解:冷卻水塔外殼多用強化塑膠(FRP),耐腐蝕、重量輕。

題號 2-2 單題頁

在定溫下,一大氣壓力之400公升的氧氣完全裝入內容積10公升之氧氣瓶,則其壓力(kgf/cm² abs)約為

  • (A) 4
  • (B) 40
  • (C) 400
  • (D) 4000

正確答案:B

詳解:定溫下P1V1=P2V2,400×1=P2×10,P2=40kgf/cm²。

題號 2-3 單題頁

常溫之下,何種冷媒飽和壓力較高?

  • (A) R-410A
  • (B) R-134a
  • (C) R-22
  • (D) R- 717

正確答案:A

詳解:常溫下R-410A飽和壓力最高,R-22與R-134a依序較低。

題號 2-4 單題頁

冰水管路裝置電動三路閥,可用在何種控制系統?

  • (A) 定水量
  • (B) 室內濕度
  • (C) 盤管的露點溫度
  • (D) 變水量

正確答案:A

詳解:三路閥使冰水分流旁通,總水量不變,用於定水量系統。

題號 2-5 單題頁

攝氏與華氏在何時其溫度數值相同?

  • (A) 40
  • (B) -40
  • (C) 32
  • (D) -32

正確答案:B

詳解:℃=(℉-32)×5/9,令數值相等解得-40。

題號 2-6 單題頁

冷凍系統裝油分離器之目的為

  • (A) 防止冷凍油溶在冷媒中
  • (B) 防止冷凍油在凝結器內不回流
  • (C) 增加壓縮機潤滑效果
  • (D) 將混合在冷媒中之冷凍油分離後回壓縮機

正確答案:D

詳解:油分離器將排出氣體夾帶的冷凍油分離後送回壓縮機。

題號 2-7 單題頁

1bar等於

  • (A) 1Pa
  • (B) 1kPa
  • (C) 100kPa
  • (D) 1MPa

正確答案:C

詳解:1bar=10⁵Pa=100kPa。

題號 2-8 單題頁

真空泵應使用?

  • (A) 冷凍油
  • (B) 10號機油
  • (C) 真空泵專用油
  • (D) 潤滑油

正確答案:C

詳解:真空泵應使用真空泵專用油,其蒸氣壓低,才能維持真空度。

題號 2-9 單題頁

冬季受太陽照射之玻璃旁邊仍會感受一股熱存在,是靠何種熱之傳遞?

  • (A) 傳導熱
  • (B) 放熱
  • (C) 對流熱
  • (D) 輻射熱

正確答案:D

詳解:玻璃旁的熱感來自太陽的輻射熱,不需介質傳遞。

題號 2-10 單題頁

10℃等於絕對溫度(K)?

  • (A) 0
  • (B) 10
  • (C) 110
  • (D) 283

正確答案:D

詳解:K=℃+273,10+273=283K。

題號 2-11 單題頁

SI單位制中,1Pa的壓力定義為

  • (A) 1 N/m²
  • (B) 1 dyne/m²
  • (C) 1 kgf/cm²
  • (D) 14.7psi

正確答案:A

詳解:1Pa=1N/m²,是SI制壓力單位。

題號 2-12 單題頁

變頻空調機,其冷媒流量控制宜選用下列何種降壓裝置較為理想?

  • (A) 感溫式膨脹閥
  • (B) 定壓閥
  • (C) 電子式膨脹閥
  • (D) 毛細管

正確答案:C

詳解:變頻機冷媒流量需大幅連續調節,電子式膨脹閥可精確控制。

題號 2-13 單題頁

液管視窗的安裝儘量靠近

  • (A) 膨脹閥入口
  • (B) 蒸發器的入口
  • (C) 冷凝器出口
  • (D) 乾燥過濾器出口

正確答案:A

詳解:液管視窗靠近膨脹閥入口,可確認進膨脹閥前冷媒是否為純液態。

題號 2-14 單題頁

R-23冷媒鋼瓶外漆識別顏色為

  • (A) 黃色
  • (B) 白色
  • (C) 灰色
  • (D) 紫色

正確答案:C

詳解:依鋼瓶識別色規定,R-23冷媒瓶為灰色。

題號 2-15 單題頁

下列何者不是冷媒應具備之基本特性?

  • (A) 比熱大
  • (B) 黏滯性低
  • (C) 比體積大
  • (D) 潛熱值大

正確答案:C

詳解:冷媒應比體積小,壓縮機才不需大排氣量,故比體積大不是特性。

題號 2-16 單題頁

下列何者是冷媒應該具備的特性?

  • (A) 蒸發溫度高
  • (B) 凝固點高
  • (C) 臨界溫度高
  • (D) 密度低

正確答案:C

詳解:冷媒臨界溫度高,才易在常溫下以冷凝器液化。

題號 2-17 單題頁

下列何者不是冷凍油之作用?

  • (A) 稀釋
  • (B) 潤滑
  • (C) 密封
  • (D) 散熱

正確答案:A

詳解:冷凍油具潤滑、密封、散熱功能,不具稀釋作用。

題號 2-18 單題頁

迴轉式壓縮機應用冷氣機冷氣能力於

  • (A) 0.5RT~2RT
  • (B) 3RT~5RT
  • (C) 5RT~8 RT
  • (D) 9RT~13RT

正確答案:A

詳解:依官方答案,迴轉式壓縮機用於冷氣能力約0.5~2RT的小型機。

題號 2-19 單題頁

冷媒溫度下降,乾燥劑吸水能力

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:乾燥劑溫度越低吸附水分能力越強,冷媒溫度下降時吸水力增加。

題號 2-20 單題頁

在相同的常溫下,下列何種冷媒的飽和壓力最高?

  • (A) R-134a
  • (B) R-507A
  • (C) R-23
  • (D) R-410A

正確答案:C

詳解:R-23為高壓冷媒,同溫下飽和壓力高於R-410A、R-507A與R-134a。

題號 2-21 單題頁

在相同的常溫下,下列何種冷媒的飽和壓力最低?

  • (A) R-134a
  • (B) R-32
  • (C) R-417A
  • (D) R-410A

正確答案:A

詳解:同溫下R-134a為中壓冷媒,飽和壓力低於R-32、R-410A與R-417A。

題號 2-22 單題頁

中華民國國家標準CNS照度標準電氣室,空調機械室之照度(Lux)

  • (A) 3000~1500
  • (B) 1500~750
  • (C) 750~300
  • (D) 300~150

正確答案:D

詳解:依官方答案,CNS照度標準電氣室、空調機械室為150~300Lux。

題號 2-23 單題頁

已知壓縮機之排氣量為340m³/hr,若壓縮吸入冷媒之比體積為0.05m³/kg,冷媒循環量(kg/hr)?

  • (A) 5440
  • (B) 4352
  • (C) 6800
  • (D) 8500

正確答案:C

詳解:冷媒循環量=排氣量÷比體積=340÷0.05=6800kg/hr。

題號 2-24 單題頁

壓縮機實際排氣量與理論排氣量之比值為

  • (A) 容積效率
  • (B) 壓縮效率
  • (C) 絕熱效率
  • (D) 機械效率

正確答案:A

詳解:實際排氣量與理論排氣量之比稱為容積效率。

題號 2-25 單題頁

危險指數為(爆炸上限UFL;爆炸下限LFL)

  • (A) (UFL-LFL)/LFL
  • (B) (LFL-UFL)/LFL
  • (C) (LFL+UFL)/LFL
  • (D) (LFL+UFL)/UFL

正確答案:A

詳解:危險指數H=(UFL-LFL)/LFL,範圍越寬、下限越低越危險。

題號 2-26 單題頁

庫內溫度5°C之組合式冷藏庫,其庫板厚度一般採用多少mm?

  • (A) 60
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 180

正確答案:B

詳解:依官方答案,5℃冷藏庫庫板一般採用100mm厚。

題號 2-27 單題頁

冰水主機43.8 USRT消耗功率67 kW能源效率比值(w/w)?

  • (A) 2.3
  • (B) 2.5
  • (C) 9.1
  • (D) 10.0

正確答案:A

詳解:43.8USRT≈154kW,COP=154÷67≈2.3。

題號 2-28 單題頁

利用蒸發器內低壓側之壓力變化來控制冷媒流量為

  • (A) 定壓式膨脹閥
  • (B) 感溫式膨脹閥
  • (C) 電子式膨脹閥
  • (D) 浮球控制閥

正確答案:A

詳解:依蒸發器內低壓側壓力變化控制冷媒流量的是定壓式膨脹閥。

題號 2-29 單題頁

R-600a又名

  • (A) 異丁烷
  • (B) 丁烷
  • (C) 丙烷
  • (D) 丙烯

正確答案:A

題號 2-30 單題頁

R-508B是由下列何組冷媒混合而成?

  • (A) R-23及PFC-116
  • (B) R-50及R- 1170
  • (C) R-14及PFC-116
  • (D) R-50及PFC-116

正確答案:A

詳解:依官方答案,R-508B由R-23與PFC-116(R-116)混合而成。

題號 2-31 單題頁

風管貫穿防火區劃時,須設置

  • (A) 防火風門
  • (B) 逆止風門
  • (C) 百葉風門
  • (D) 手控風門

正確答案:A

詳解:風管貫穿防火區劃須設防火風門,火災時關閉以阻止延燒。

題號 2-32 單題頁

通風系統中,維持其流動之壓力為下列何者?

  • (A) 分壓
  • (B) 靜壓
  • (C) 動壓
  • (D) 全壓

正確答案:D

詳解:依官方答案,維持通風系統流動的壓力為全壓(靜壓+動壓)。

題號 2-33 單題頁

中華民國國家標準CNS照度標準,組裝普通作業場所之照度(Lux)

  • (A) 3000~1500
  • (B) 1500~750
  • (C) 750~300
  • (D) 300~150

正確答案:C

詳解:依官方答案,CNS照度標準組裝普通作業場所為300~750Lux。

題號 2-34 單題頁

在標準狀態下,空氣之密度(kg/m³)

  • (A) 1.2
  • (B) 1.4
  • (C) 1.6
  • (D) 1.8

正確答案:A

詳解:標準狀態下空氣密度約為1.2kg/m³。

題號 2-35 單題頁

當溫度降低到某一數值時,冷凍油中開始析出石蠟的溫度

  • (A) 濁點
  • (B) 閃點
  • (C) 流動點
  • (D) 凝固點

正確答案:A

詳解:冷凍油降溫到開始析出石蠟的溫度稱為濁點。

題號 2-36 單題頁

依法令規定,乙炔熔接裝置應多久就裝置之損傷、變形、腐蝕等及其性能實施定期檢查一次?

  • (A) 每週
  • (B) 每月
  • (C) 每半年
  • (D) 每年

正確答案:D

詳解:依官方答案,乙炔熔接裝置須每年定期檢查損傷、變形、腐蝕與性能。

題號 2-37 單題頁

100人之會議廳,每人換氣量為85m³/h,若購置每台風量為850m³/h,則需要風機台數為?

  • (A) 8
  • (B) 10
  • (C) 12
  • (D) 14

正確答案:B

詳解:總換氣量=100×85=8500m³/h,÷850=10台。

題號 2-38 單題頁

評測冷媒在冷凍循環系統中運行若干年後,對全球變暖的影響,係用下述何種指標表示?

  • (A) TEWI總體溫室效應
  • (B) ODP臭氧耗減潛能值
  • (C) GWP全球變暖潛能值
  • (D) )OSD破壞大氣臭氧層的物質

正確答案:A

詳解:評估冷媒生命週期對全球暖化的總影響,使用TEWI總體溫室效應。

題號 2-39 單題頁

下列何項非冷媒電磁閥選用與安裝須注意的事項?

  • (A) 管徑大小
  • (B) 安裝的方向
  • (C) 安裝的角度
  • (D) 冷媒流速

正確答案:D

詳解:電磁閥選用須注意管徑、方向與角度;冷媒流速非主要考慮項目。

題號 2-40 單題頁

有關冷媒循環系統之乾燥過濾器,下列敘述何者正確?

  • (A) 裝置於冷凝器與儲液器之間
  • (B) 吸附系統內之水份與雜質
  • (C) 選用時不須考慮冷媒
  • (D) 安裝時無方向性

正確答案:B

詳解:乾燥過濾器吸附系統中的水份與雜質,並須配合冷媒選用且有方向性。

題號 2-41(複選) 單題頁

螺旋式壓縮機專用冷凍油的功用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 使摩擦零件的溫度保持在允許的範圍內
  • (B) 油膜隔離冷媒壓縮過程的洩漏
  • (C) 帶走金屬摩擦表面的金屬磨屑
  • (D) 作為控制加洩增減載機構的壓力

正確答案:ABCD

詳解:螺旋式壓縮機冷凍油可冷卻、密封、帶走磨屑,並作為加減載機構的油壓。

題號 2-42(複選) 單題頁

低壓積液器安裝與功能,下列敘述哪些正確?

  • (A) 裝置於蒸發器出口與壓縮機入口之間
  • (B) 防止蒸發器內未蒸發完之液態冷媒進入壓縮機
  • (C) 裝置於冷凝器出口與膨脹閥入口之間
  • (D) 防止氣態冷媒進入膨脹閥

正確答案:AB

詳解:低壓積液器裝在蒸發器出口與壓縮機入口間,防止液態冷媒進入壓縮機。

題號 2-43(複選) 單題頁

依CNS一冷凍噸等於

  • (A) 3024 kcal/h
  • (B) 3.516 kW
  • (C) 3320 kcal/h
  • (D) 3.860 kW

正確答案:AB

詳解:一冷凍噸=3024kcal/h=3.516kW(日本冷凍噸為3320)。

題號 2-44(複選) 單題頁

R-290與下列哪些材料不相容?

  • (A) 銅金屬材料
  • (B) neoprene(尼奧普林合成橡膠)
  • (C) 天然橡膠
  • (D) 矽膠

正確答案:CD

詳解:R-290(丙烷)與天然橡膠、矽膠等不相容,會使其膨脹劣化。

題號 2-45(複選) 單題頁

冷凍組合庫在外部環境下,是靠下列哪種熱之傳遞至庫內?

  • (A) 傳導
  • (B) 熱導
  • (C) 對流
  • (D) 輻射

正確答案:AC

詳解:庫外熱量經庫板傳導,並靠空氣對流與輻射傳入,傳導與熱導同義。

題號 2-46(複選) 單題頁

感溫式膨脹閥安裝時,應注意

  • (A) 膨脹閥進出方向
  • (B) 膨脹閥安裝角度
  • (C) 膨脹閥廠牌
  • (D) 開度調整的空間

正確答案:ABD

詳解:感溫式膨脹閥須注意進出方向、安裝角度與留有調整開度的空間;廠牌非重點。

題號 2-47(複選) 單題頁

有關碳氫(HC)冷媒,下列敘述哪些正確?

  • (A) 冷媒化學性質穩定
  • (B) 能源效率比值(w/w)較R-134a佳
  • (C) 具毒性
  • (D) 與礦物油不相容

正確答案:AB

詳解:碳氫冷媒化學性質穩定、COP較R-134a佳,但易燃,且與礦物油可相容。

題號 2-48(複選) 單題頁

乙炔瓶回火防止器動作原因?

  • (A) 焊炬的火嘴被堵塞
  • (B) 乙炔氣工作壓力過高
  • (C) 橡皮管堵塞
  • (D) 氧氣倒流

正確答案:ACD

詳解:火嘴或橡皮管堵塞、氧氣倒流都會造成回火而使回火防止器動作;乙炔壓力高不是原因。

題號 2-49(複選) 單題頁

選用冷媒循環系統之油分離器須考慮

  • (A) 冷凍油溫度
  • (B) 冷媒最大運轉壓力
  • (C) 冷凍能力
  • (D) 冷媒溫度

正確答案:BCD

詳解:選油分離器須考慮冷媒最大運轉壓力、冷凍能力與冷媒溫度。

題號 2-50(複選) 單題頁

下列何者為選用感溫式膨脹閥的項目?

  • (A) 冷媒種類
  • (B) 蒸發溫度範圍
  • (C) 冷凍能力大小
  • (D) 高低壓力差

正確答案:ABC

詳解:選感溫式膨脹閥須依冷媒種類、蒸發溫度範圍與冷凍能力大小。

配管處理

題號 3-1 單題頁

使用冷媒R-22冰水機組,冷媒循環系統技能檢定之探漏壓力(kgf/cm²G)為

  • (A) 8.8
  • (B) 10
  • (C) 14.6
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-22機組技能檢定的探漏壓力為10kgf/cm²G。

題號 3-2 單題頁

使用乙炔與氧混合氣體銲接銅管時,乙炔與氧氣之混合重量比例約為

  • (A) 2:5
  • (B) 2:4
  • (C) 2:3
  • (D) 1:3

正確答案:A

詳解:依官方答案,乙炔與氧氣混合重量比約為2:5。

題號 3-3 單題頁

一般乙炔之工作壓力(kgf/cm²G),應調整為

  • (A) 1.5~2.0
  • (B) 1.0~1.5
  • (C) 0.5~1.0
  • (D) 0.2~0.5

正確答案:D

詳解:依官方答案,乙炔工作壓力應調整在0.2~0.5kgf/cm²G,過高易分解危險。

題號 3-4 單題頁

冷媒分流器,其裝置方向應維持

  • (A) 60度角
  • (B) 45度角
  • (C) 水平
  • (D) 垂直向下

正確答案:D

詳解:冷媒分流器須垂直向下安裝,使冷媒均勻分配到各支管。

題號 3-5 單題頁

一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 溫度及壓力計
  • (C) 防震軟管
  • (D) 洩壓閥

正確答案:D

詳解:冰水管與冷凝水管不需裝洩壓閥,關斷閥、溫壓計與防震軟管才是必備。

題號 3-6 單題頁

排水管之配管,其斜度最小應保持

  • (A) 1/100以上
  • (B) 1/200以上
  • (C) 水平
  • (D) 1/300以上

正確答案:A

詳解:排水管需有足夠坡度,最小斜度保持1/100以上以利排水。

題號 3-7 單題頁

銀銲劑會腐蝕銅管,銲接完成之工作物表面須

  • (A) 用溫水液洗淨
  • (B) 用空氣吹乾
  • (C) 抹拭黃油
  • (D) 塗上亮光漆

正確答案:A

詳解:銀銲劑有腐蝕性,銲後須用溫水洗淨,以免腐蝕銅管。

題號 3-8 單題頁

錫銲是屬於

  • (A) 冷銲
  • (B) 硬銲
  • (C) 軟銲
  • (D) 氣銲

正確答案:C

詳解:錫銲溫度低於450℃,屬軟銲。

題號 3-9 單題頁

塑膠管插入連接之深度約為管外徑之多少倍長?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:依官方答案,塑膠管插入深度約為管外徑的1倍。

題號 3-10 單題頁

所稱G.I.P管為

  • (A) 不銹鋼管
  • (B) 黑鋼管
  • (C) 鍍鋅鐵管
  • (D) 鑄鐵管

正確答案:C

詳解:G.I.P為Galvanized Iron Pipe縮寫,即鍍鋅鐵管。

題號 3-11 單題頁

水管系統裝置避震軟管之目的為

  • (A) 便於配管
  • (B) 減少水泵震動
  • (C) 防止水泵震動傳至管路上
  • (D) 熱脹冷縮

正確答案:C

詳解:避震軟管吸收水泵振動,防止振動傳到管路上。

題號 3-12 單題頁

一般水配管系統設計時,流速(m/s)以( )為設計準則。

  • (A) 1以下
  • (B) 1~3
  • (C) 3~6
  • (D) 6~10

正確答案:B

詳解:水配管流速太低管徑過大、太高噪音與磨損,設計以1~3m/s為準。

題號 3-13 單題頁

將銅管做退火處理是為了

  • (A) 方便銲接
  • (B) 加強銅管材質
  • (C) 方便擴管
  • (D) 防止生銅綠

正確答案:C

詳解:銅管退火後軟化,變得易擴管及彎曲,不易破裂。

題號 3-14 單題頁

喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm²G)是?

  • (A) 20
  • (B) 15
  • (C) 10
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:依官方答案,喇叭口氣密試驗壓力為10kgf/cm²G。

題號 3-15 單題頁

喇叭口接頭其防漏的方式是靠

  • (A) 防漏膠帶
  • (B) 快速膠
  • (C) 燒銲
  • (D) 銅由令與螺帽間之密合

正確答案:D

詳解:喇叭口接頭靠銅由令與螺帽間的壓接密合防漏。

題號 3-16 單題頁

管路中因摩擦效應造成之損失稱為?

  • (A) 全水頭損失
  • (B) 副水頭損失
  • (C) 管徑水頭損失
  • (D) 壁面水頭損失

正確答案:A

詳解:依官方答案,管路摩擦造成的損失稱為全水頭損失。

題號 3-17 單題頁

具有酸氣之工作場所之廢氣排氣管宜採用下列何種裝置?

  • (A) 銅管
  • (B) 鍍鋅鐵管
  • (C) 鋼管
  • (D) 塑膠管

正確答案:D

詳解:酸氣會腐蝕金屬,廢氣排氣管宜用耐酸腐蝕的塑膠管。

題號 3-18 單題頁

塑膠管連接時,管口加熱之溫度(℃)約為

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 130
  • (D) 160

正確答案:C

詳解:塑膠管插接時,管口加熱溫度約130℃使其軟化。

題號 3-19 單題頁

銀銲主要成份之金屬是

  • (A) 銀、鐵
  • (B) 銀、鎳
  • (C) 銀、銅
  • (D) 銀、鋁

正確答案:C

詳解:銀銲條主要成分為銀與銅(另含鋅等)。

題號 3-20 單題頁

冷媒配管採用硬質銅管時,使用銀焊條熔接,此銀焊條的熔點約為

  • (A) 900〜1000℃
  • (B) 600〜700℃
  • (C) 300〜400℃
  • (D) 100〜200℃

正確答案:B

詳解:硬質銅管用銀焊條,熔點約600~700℃。

題號 3-21 單題頁

PVC管一般均使用於工作壓力在多少(kgf/cm² G)以下?

  • (A) 7
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 16

正確答案:A

詳解:依官方答案,PVC管一般使用於工作壓力7kgf/cm²G以下。

題號 3-22 單題頁

冷媒分流器,其裝置方向應維持

  • (A) 45度角
  • (B) 水平
  • (C) 垂直向上
  • (D) 與安裝角度無關

正確答案:C

詳解:依官方答案,冷媒分流器裝置方向應垂直向上。

題號 3-23 單題頁

一般冰水機組中之冰水管及冷卻水管上哪些為非必備之配件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 逆止閥
  • (D) Y型過濾器

正確答案:B

詳解:冰水與冷卻水管必備關斷閥、逆止閥、Y型過濾器;減壓閥非必備。

題號 3-24 單題頁

所有與機器設備相連接之管路,為便於設備拆裝與維修,須於適當位置安裝何種必要管件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 減壓閥
  • (C) 逆止閥
  • (D) 洩壓閥

正確答案:A

詳解:機器相連管路須裝關斷閥,以便設備拆裝與維修時隔離。

題號 3-25 單題頁

圖上10公分等於實際長度100公分,則其比例為

  • (A) 10:1
  • (B) 1:10
  • (C) 1:100
  • (D) 100:1

正確答案:B

題號 3-26 單題頁

於1:5比例尺之管線平面圖上,量得長為18公厘,則其實長應為幾公厘?

  • (A) 90
  • (B) 75
  • (C) 45
  • (D) 18

正確答案:A

題號 3-27 單題頁

住商等建築物的空調風管,原則上使用低壓風管其運轉壓力為多少(Pa)以下?

  • (A) 800
  • (B) 700
  • (C) 600
  • (D) 500

正確答案:D

詳解:依官方答案,住商低壓風管運轉壓力為500Pa以下。

題號 3-28 單題頁

風管寬高比較大的的風管比寬高比較小的風管,熱損失

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:寬高比越大,周長(表面積)越大,故熱損失較大。

題號 3-29 單題頁

管徑較大之低速風管,熱損失較高速風管

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:低速風管管徑較大,表面積大,熱損失比高速風管大。

題號 3-30 單題頁

風管隔熱材之熱阻值愈大,其表面熱損失愈

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:隔熱材熱阻越大,熱流越難通過,表面熱損失越小。

題號 3-31(複選) 單題頁

鋼製管件連接方式,有下列哪幾種?

  • (A) 銀焊
  • (B) 電焊
  • (C) 絞牙式
  • (D) 法蘭式

正確答案:BCD

詳解:鋼製管件可用電焊、絞牙與法蘭連接;銀焊用於銅管。

題號 3-32(複選) 單題頁

一般冰水機組中之冰水管及冷卻水管上,下列哪些為必備的配件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 電磁閥
  • (C) 溫度及壓力錶
  • (D) 防震軟管

正確答案:ACD

詳解:冰水與冷卻水管必備關斷閥、溫度壓力錶與防震軟管;電磁閥非必備。

題號 3-33(複選) 單題頁

冰水或冷卻水系統中,銅管與成型管件採用下列哪些連接方式?

  • (A) 銀焊
  • (B) 電焊
  • (C) 絞牙式
  • (D) 錫焊

正確答案:AD

詳解:水系統銅管與成型管件可採銀焊或錫焊;電焊、絞牙不適用。

題號 3-34(複選) 單題頁

冷媒循環系統中,銅管與成型管件採用下列哪些連接方式?

  • (A) 銀焊
  • (B) 電焊
  • (C) 法蘭式
  • (D) 錫焊

正確答案:AC

詳解:依官方答案,冷媒系統銅管與管件採銀焊與法蘭式連接。

題號 3-35(複選) 單題頁

一般空調冷卻水系統的配管管材,有下列哪幾種?

  • (A) 不銹鋼管
  • (B) 鍍鋅鐵管
  • (C) 鑄鐵管
  • (D) 聚氯乙烯塑膠硬管

正確答案:ABD

詳解:冷卻水管可用不銹鋼管、鍍鋅鐵管與PVC管;鑄鐵管不屬此列。

題號 3-36(複選) 單題頁

冷媒循環系統選用銅配管,須考慮下列哪些因素?

  • (A) 冷凍油種類
  • (B) 冷媒種類
  • (C) 連接方式
  • (D) 系統壓力

正確答案:BCD

詳解:選冷媒銅管需考慮冷媒種類、連接方式與系統壓力;冷凍油非主因。

題號 3-37(複選) 單題頁

冷媒循環系統配管時,應考慮

  • (A) 管路壓降
  • (B) 冷媒種類
  • (C) 回油問題
  • (D) 停機時避免液態冷媒回流至壓縮機

正確答案:ABCD

詳解:冷媒配管須兼顧壓降、冷媒種類、回油與避免停機液冷媒回流,故全選。

題號 3-38(複選) 單題頁

螺旋式冰水主機冷媒循環系統管路上,下列哪些為必備配件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 逆止閥
  • (C) 溫度及壓力錶
  • (D) 過濾器

正確答案:ABD

詳解:螺旋式主機冷媒管路必備關斷閥、逆止閥與過濾器,以便維修與防止倒流、攔截雜質。

題號 3-39(複選) 單題頁

下列哪些是造成管路壓降的原因?

  • (A) 管內表面粗糙度
  • (B) 管徑大小
  • (C) 管路長度
  • (D) 管內流速

正確答案:ABCD

詳解:管路壓降與表面粗糙度、管徑、管長與流速皆有關。

題號 3-40(複選) 單題頁

銀銲條包含下列哪些金屬成份?

  • (A) 銀
  • (B) 鐵
  • (C) 鎳
  • (D) 銅

正確答案:AD

詳解:銀銲條含銀與銅(另有鋅、錫等),不含鐵與鎳。

冷媒循環系統處理

題號 4-1 單題頁

蒸發器在壓縮機下方直立管加裝U型管之目的為

  • (A) 集留異物不使流入壓縮機
  • (B) 集留液冷媒
  • (C) 防止液壓縮
  • (D) 冷凍油容易回流

正確答案:D

詳解:蒸發器在壓縮機下方的立管加U型管,可積存冷凍油,使油易於回流。

題號 4-2 單題頁

冷凍機之吸入管

  • (A) 管徑越大越好,可減少阻力
  • (B) 由過熱度決定長度
  • (C) 由流速決定管徑
  • (D) 在壓縮機附近做U型彎

正確答案:C

詳解:吸入管管徑由流速決定,需兼顧壓降與回油,不是越大越好。

題號 4-3 單題頁

冷凝器所測冷媒壓力之相對飽和溫度與該冷媒溫度相等時,表示

  • (A) 冷媒沒有過冷卻
  • (B) 冷媒液溫度太低
  • (C) 冷媒液溫度應稍高
  • (D) 兩者之間無甚關係

正確答案:A

詳解:壓力對應飽和溫度與冷媒液溫相同,表示液冷媒沒有過冷卻。

題號 4-4 單題頁

空氣中水份實際含量,主要隨( )而定。

  • (A) 乾球溫度(DB)
  • (B) 濕球溫度(WB)
  • (C) 露點溫度(DP)
  • (D) 相對濕度(RH%)

正確答案:C

詳解:空氣中水份實際含量由露點溫度決定,露點愈高含水愈多。

題號 4-5 單題頁

由空氣線圖解析,如經純冷卻過程時,其變化過程前之絕對濕度較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:純冷卻(顯熱冷卻)絕對濕度不變,前後相同。

題號 4-6 單題頁

由空氣線圖解析,如經純加濕過程時,其變化過程前之乾球溫度較變化後為?

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:依官方答案,純加濕過程前後乾球溫度不變。

題號 4-7 單題頁

由空氣線圖解析,如經冷卻除濕過程時,其變化過程前之熱焓量較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:冷卻除濕時空氣放熱,焓值降低,故變化前焓值較高。

題號 4-8 單題頁

由空氣線圖解析,如經純加熱過程時,其變化過程前之露點溫度較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:純加熱不改變絕對濕度,故露點溫度前後相同。

題號 4-9 單題頁

由空氣線圖解析,如經化學除濕過程時,其變化過程前之乾球溫度較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:化學除濕時乾球溫度上升,故變化前乾球溫度較低。

題號 4-10 單題頁

由空氣線圖解析,如經加熱加濕過程時,其變化過程前之相對濕度較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:D

詳解:加熱加濕過程相對濕度可能升或降,依加熱與加濕量而定,故不一定。

題號 4-11 單題頁

冷凝器散出的熱量比蒸發器吸收之熱量

  • (A) 小
  • (B) 大
  • (C) 相等
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:冷凝器散熱量=蒸發器吸熱量+壓縮功,所以較大。

題號 4-12 單題頁

若用往復式壓縮機之卸載裝置,在卸載時係

  • (A) 頂開低壓閥片
  • (B) 頂開高壓閥片
  • (C) 頂開高壓及低壓閥片
  • (D) 關閉高壓閥片

正確答案:A

詳解:往復式卸載裝置頂開低壓(吸入)閥片,使該缸不壓縮。

題號 4-13 單題頁

R-22冰水主機冷媒循環系統加壓探漏用之氣體為

  • (A) 氧氣
  • (B) 壓縮空氣
  • (C) 氨氣
  • (D) 氮氣

正確答案:D

詳解:探漏加壓用氮氣,乾燥安全且不助燃;氧氣與壓縮空氣含水或危險。

題號 4-14 單題頁

有一冰水器將100 L/min之15℃水冷卻為9℃,如冷媒之冷凍效果為40 kcal/kg時,所需要的冷媒循環量(kg/hr)約為

  • (A) 15
  • (B) 90
  • (C) 600
  • (D) 900

正確答案:D

詳解:冰水熱量=100×60×6=36000kcal/hr,÷40=900kg/hr。

題號 4-15 單題頁

有一冷凍機每一公制冷凍噸約需0.8kW動力,茲有100000kcal/hr之冷凍能力,其所需之動力(kW)約為

  • (A) 27
  • (B) 26
  • (C) 24
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:100000÷3320≈30RT,30×0.8=24kW。

題號 4-16 單題頁

某一出風口之有效截面積是0.1m²,測定之平均風速是10m/min,則其風量(CMM)為

  • (A) 0.1
  • (B) 1
  • (C) 10
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:風量=面積×風速=0.1×10=1CMM。

題號 4-17 單題頁

攝氏溫度差為25℃,如換算為華氏溫度時應為多少℉?

  • (A) 13
  • (B) 45
  • (C) 50
  • (D) 77

正確答案:B

詳解:溫度差換算,℉差=℃差×1.8=25×1.8=45。

題號 4-18 單題頁

冷媒在液管中發生閃變時會使冷凍能力

  • (A) 降低
  • (B) 不變
  • (C) 增加
  • (D) 兩者不相關

正確答案:A

詳解:液管閃變使膨脹閥進入氣泡,冷媒流量減少,冷凍能力降低。

題號 4-19 單題頁

理想冷凍循環系統中,蒸發器冷媒的變化係按( )過程蒸發。

  • (A) 等熵等焓
  • (B) 等濕等溫
  • (C) 等焓等壓
  • (D) 等壓等溫

正確答案:D

詳解:理想循環蒸發器內冷媒等壓等溫蒸發,吸收潛熱。

題號 4-20 單題頁

若乾球溫度不變,氣冷式冷凝器盤管之冷卻能力隨外氣濕球溫度增加而?

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 時增時減

正確答案:C

詳解:依官方答案,氣冷式冷凝器能力與乾球溫度有關,與濕球溫度無關。

題號 4-21 單題頁

冷凍系統內冷媒充填太少時,其現象為

  • (A) 高壓壓力過低、低壓壓力過低
  • (B) 高壓壓力過高、低壓壓力過低
  • (C) 高壓壓力過低、低壓壓力過高
  • (D) 高壓壓力過高、低壓壓力過高

正確答案:A

詳解:冷媒不足時,流量少,低壓壓力過低,冷凝器內冷媒少,高壓也偏低。

題號 4-22 單題頁

下列敘述何者正確?

  • (A) R-134a蒸發潛熱較R-22大
  • (B) R-134a與R-22均有色並可燃
  • (C) R-134a臨界溫度較R-22高
  • (D) R-134a凝固點較R-22低

正確答案:C

詳解:R-134a臨界溫度約101℃,高於R-22的約96℃。

題號 4-23 單題頁

理想冷媒的特性之一為

  • (A) 臨界溫度高
  • (B) 潛熱值小
  • (C) 蒸發溫度高
  • (D) 比容大

正確答案:A

詳解:理想冷媒臨界溫度須高,才容易在常溫下液化。

題號 4-24 單題頁

密閉式壓縮機在低載運轉時,馬達冷卻效果會

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 因溫度而異

正確答案:C

詳解:密閉式壓縮機靠吸入冷媒冷卻馬達,低載時冷媒流量小,冷卻效果減少。

題號 4-25 單題頁

在中央空調往復式冰水主機冷媒循環系統中,如以氣態充填冷媒時,壓縮機上工作閥的位置應

  • (A) 順時針方向關至前位
  • (B) 置放在中位
  • (C) 反時針方向退至後位
  • (D) 與位置無關

正確答案:B

詳解:氣態充填冷媒時,工作閥置於中位,使吸入側與修護口都能通。

題號 4-26 單題頁

國內一般利用U型真空計測得之讀數為

  • (A) mmHg abs
  • (B) kgf/cm²G
  • (C) Pa
  • (D) psig

正確答案:A

詳解:U型真空計以水銀柱高度表示絕對壓力,讀數單位為mmHg abs。

題號 4-27 單題頁

冷媒R-22在大氣壓力下,其蒸發溫度約為( )℃。

  • (A) -29.8
  • (B) -40.75
  • (C) -50.75
  • (D) -60.8

正確答案:B

詳解:R-22於一大氣壓下的蒸發溫度約為-40.75℃。

題號 4-28 單題頁

依毒性區分,毒性最大的冷媒屬於何級?

  • (A) 第1級
  • (B) 第2級
  • (C) 第3級
  • (D) 第4級

正確答案:A

詳解:依官方答案,毒性最大的冷媒屬第1級(依該分類法的編號)。

題號 4-29 單題頁

冷媒R-134a與R-22之膨脹閥( )互相替代使用。

  • (A) 不可以
  • (B) 可以
  • (C) 不一定
  • (D) 視壓縮機種類

正確答案:A

詳解:R-134a與R-22特性與壓力不同,膨脹閥不可互相替代。

題號 4-30 單題頁

R-22冷凍機運轉時,高壓指示13 kgf/cm²是指

  • (A) 壓縮機吸入壓力
  • (B) 冷凝器壓力
  • (C) 蒸發器壓力
  • (D) 壓縮機曲軸箱壓力

正確答案:B

詳解:高壓指示13kgf/cm²是冷凝器側的壓力。

題號 4-31 單題頁

理論上高壓高溫的過熱氣態冷媒在冷凝器內以( )狀態變化。

  • (A) 等壓
  • (B) 等焓
  • (C) 等熵
  • (D) 等溫

正確答案:A

詳解:冷凝過程在冷凝器內近似等壓變化,由過熱氣變為液體。

題號 4-32 單題頁

壓縮機之工作壓力,高壓為16 kgf/cm² G,低壓為4kgf/cm² G,則其壓縮比應為

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 3.4
  • (D) 4.25

正確答案:C

詳解:壓縮比=絕對高壓÷絕對低壓=(16+1.03)÷(4+1.03)≈3.4。

題號 4-33 單題頁

輸入功率為2HP之冷氣機能產生3000kcal/h之冷凍能力,則其EER(kcal/W-h)值為

  • (A) 1.76
  • (B) 2.01
  • (C) 2.21
  • (D) 8.9

正確答案:B

詳解:輸入2HP≈1492W,EER=3000÷1492≈2.01。

題號 4-34 單題頁

物質完全不含熱量是在

  • (A) 0℉
  • (B) 0℃
  • (C) 0K
  • (D) 32K

正確答案:C

詳解:絕對零度0K時物質分子停止運動,不含熱量。

題號 4-35 單題頁

加壓於一定質量之氣體則

  • (A) 體積溫度均上升
  • (B) 體積減小溫度上升
  • (C) 體積膨脹溫度不變
  • (D) 體積減小溫度下降

正確答案:B

詳解:壓縮氣體時體積縮小,外力作功使內能增加而溫度上升。

題號 4-36 單題頁

輻射熱之傳遞方式,係為( )之轉換。

  • (A) 顯熱
  • (B) 潛熱
  • (C) 顯熱與潛熱
  • (D) 熱能與電磁能

正確答案:D

詳解:輻射熱是熱能與電磁能之間的轉換,不需介質。

題號 4-37 單題頁

冷媒在汽缸內以斷熱方式壓縮,是沿( )變化。

  • (A) 等焓過程
  • (B) 等熵過程
  • (C) 等壓過程
  • (D) 等溫過程

正確答案:B

詳解:斷熱(絕熱)壓縮在理想情況是等熵過程。

題號 4-38 單題頁

冷凍系統二次冷媒的熱交換是利用( )之變化。

  • (A) 蒸發
  • (B) 顯熱
  • (C) 潛熱
  • (D) 總熱

正確答案:B

詳解:二次冷媒(如水、鹽水)只有溫度變化,靠顯熱交換。

題號 4-39 單題頁

等質線又稱

  • (A) 乾度線
  • (B) 濕球線
  • (C) 乾球線
  • (D) 飽和線

正確答案:A

詳解:P-h圖上的等質線表示乾度(氣體含量比例)。

題號 4-40 單題頁

當冷媒飽和氣體之溫度相同,R-22冷媒之飽和壓力較R-410A冷媒者為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 無法比較

正確答案:B

詳解:同溫度下R-410A飽和壓力約為R-22的1.6倍,故R-22較低。

題號 4-41 單題頁

冷媒壓力-焓值圖,在液氣混合區內由右側水平移動向左側時,表示

  • (A) 壓力降低
  • (B) 溫度降低
  • (C) 溫度不變
  • (D) 溫度升高

正確答案:C

詳解:兩相區內水平移動壓力與溫度均不變,只有液氣比例改變。

題號 4-42 單題頁

冷媒壓力-焓值圖上,飽和液曲線之左側為

  • (A) 飽和氣體
  • (B) 飽和氣液混和體
  • (C) 飽和液體
  • (D) 過冷液體

正確答案:D

詳解:P-h圖飽和液線左側為過冷液體區。

題號 4-43 單題頁

冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

  • (A) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
  • (B) 冷凝器之冷卻管結垢
  • (C) 冷媒充填過量
  • (D) 負荷太高

正確答案:D

詳解:不凝結氣體、冷凝器結垢與充填過量使高壓過高;負荷太高依官方答案不屬此類。

題號 4-44 單題頁

如果冷凝器之散熱量為冷凍負荷之1.25倍,當負荷為3000kcal/h而冷卻水進出水溫差為5℃,則其冷卻水量(LPM)為

  • (A) 1.25
  • (B) 12.5
  • (C) 30
  • (D) 150

正確答案:B

詳解:散熱量3750kcal/h,水量=3750÷5=750kg/h=12.5L/min。

題號 4-45 單題頁

液氣分離(Accumulator)之主要功能為

  • (A) 儲存液態冷媒經「過冷」後再環於系統
  • (B) 防止液壓縮
  • (C) 乾燥冷媒
  • (D) 回收冷凍油輸回壓縮機

正確答案:B

詳解:氣液分離器主要功能是防止液態冷媒進入壓縮機造成液壓縮。

題號 4-46 單題頁

水冷式冰水機組裝設冷卻水調節閥,其壓力控制方式係利用

  • (A) 高壓壓力
  • (B) 低壓壓力
  • (C) 油壓壓力
  • (D) 高低壓差作為此調節閥之動作壓力

正確答案:A

詳解:水調節閥依冷凝器高壓壓力開度,維持高壓穩定。

題號 4-47 單題頁

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫之目的?

  • (A) 高壓開關
  • (B) 電磁開關之過載保護
  • (C) 蒸發壓力調節器
  • (D) 壓縮機內裝式過熱保護開關

正確答案:C

詳解:蒸發壓力調節器可維持蒸發壓力,間接控制蒸發溫度達到適溫。

題號 4-48 單題頁

R-134a冷媒於液體時,呈( )色。

  • (A) 白
  • (B) 綠
  • (C) 無
  • (D) 灰

正確答案:C

詳解:R-134a液態與氣態皆為無色透明。

題號 4-49 單題頁

鹵素探漏器的火焰若遇氟氯碳氫化合物冷媒(HCFC)時會變成( )色。

  • (A) 紅
  • (B) 黃
  • (C) 綠
  • (D) 白

正確答案:C

詳解:鹵素燈遇含氯冷媒洩漏時火焰變綠色。

題號 4-50 單題頁

感溫式膨脹閥是( )而動作。

  • (A) 感應室溫
  • (B) 感應蒸發器出口溫度
  • (C) 感應蒸發器入口管溫度
  • (D) 感應壓縮機吐出管溫度

正確答案:B

詳解:感溫式膨脹閥以感溫包感應蒸發器出口過熱度而動作。

題號 4-51 單題頁

冰水主機剛完成抽真空步驟,欲從出液閥充填液態冷媒,首先要

  • (A) 起動壓縮機
  • (B) 關斷高壓修護閥
  • (C) 破空
  • (D) 關斷低壓修護閥

正確答案:C

詳解:抽真空後充液前須先破空,使系統回到一定壓力再由出液閥充液。

題號 4-52 單題頁

下列何者是已禁用的冷媒?

  • (A) HC冷媒
  • (B) R-134a
  • (C) R-11
  • (D) NH₃

正確答案:C

詳解:R-11是CFC,因破壞臭氧層已被禁用。

題號 4-53 單題頁

冷凍系統探漏方式不包括下列何種方法?

  • (A) 肥皂水泡沫檢漏法
  • (B) 檢漏器檢漏法
  • (C) 檢漏水槽浸泡檢視法
  • (D) 抽氣檢漏法

正確答案:D

詳解:探漏法有肥皂泡、檢漏器與浸水法;抽氣檢漏並非冷凍系統的探漏方式。

題號 4-54 單題頁

ODP(Ozone Depletion Potential)指標是以何種冷媒作基準?

  • (A) R-717
  • (B) CFC-11
  • (C) 空氣
  • (D) 水

正確答案:B

詳解:ODP以CFC-11的臭氧破壞潛能為1作基準。

題號 4-55 單題頁

銲接銅管時充填氮氣的目的是

  • (A) 防止產生氧化膜
  • (B) 增加銲接速度
  • (C) 防止過熱
  • (D) 防止沙孔

正確答案:A

詳解:銅管銲接時充氮氣排除空氣,防止管內產生氧化膜。

題號 4-56 單題頁

一般系統處理所用之乾燥空氣,要求其露點溫度需在多少(℃)最適當?

  • (A) -20
  • (B) -40
  • (C) -60
  • (D) -80

正確答案:B

詳解:處理系統用乾燥空氣,露點溫度要求約-40℃。

題號 4-57 單題頁

評斷一個冷凍系統效率是依系統的( )大小判定。

  • (A) C.O.P值
  • (B) 蒸發潛熱
  • (C) 冷凍能力
  • (D) 軸馬力

正確答案:A

詳解:評斷冷凍系統效率是看性能係數COP值(冷凍能力÷輸入功)。

題號 4-58 單題頁

理想冷凍循環系統中,等熵過程是發生在下列何種設備?

  • (A) 壓縮機
  • (B) 冷凝器
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 蒸發器

正確答案:A

詳解:理想循環中壓縮機為等熵壓縮過程。

題號 4-59 單題頁

在理想冷凍循環系統中,等焓過程是發生在下列何種設備?

  • (A) 壓縮機
  • (B) 冷凝器
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 蒸發器

正確答案:C

詳解:理想循環中膨脹閥為節流過程,等焓。

題號 4-60 單題頁

純加熱時,會造成空氣的

  • (A) 絕對濕度增加
  • (B) 絕對濕度減少
  • (C) 相對濕度增加
  • (D) 相對濕度減少

正確答案:D

詳解:純加熱時水氣量不變,溫度升高使飽和量增加,相對濕度減少。

題號 4-61 單題頁

一往復式壓縮機於標準測試狀態下,若壓縮比增加,則

  • (A) 容積效率變大
  • (B) 輸入功率增大
  • (C) 冷凍能力增加
  • (D) 容積效率不變

正確答案:B

詳解:壓縮比增加時壓縮功增大,輸入功率增大,容積效率與冷凍能力下降。

題號 4-62 單題頁

若某冷凍循環系統以逆卡諾循環(Reversed Carnot Cycle)運轉,則當蒸發溫度為7℃時,冷凝溫度為47℃時,其COP最大為

  • (A) 1.14
  • (B) 5.71
  • (C) 7.00
  • (D) 8.00

正確答案:C

詳解:逆卡諾COP=Te/(Tc-Te)=280÷(320-280)=7.0。

題號 4-63 單題頁

當系統冷凝溫度一定,蒸發溫度上升時,下列何者正確

  • (A) 冷媒流率減少
  • (B) 壓縮機容積效率降低
  • (C) 冷凍效果增加
  • (D) 冷凍容量減少

正確答案:C

詳解:蒸發溫度上升時單位冷凍效果增加。

題號 4-64 單題頁

在下列何種空調處理過程中,空氣的焓值不變?

  • (A) 冷卻除濕
  • (B) 絕熱加濕
  • (C) 噴蒸氣加濕
  • (D) 空氣清洗器

正確答案:B

詳解:絕熱加濕(如噴水)時空氣焓值近似不變。

題號 4-65 單題頁

壓縮機發生液壓縮原因是

  • (A) 負荷急劇變化
  • (B) 電壓急劇變化
  • (C) 冷卻水急劇變化
  • (D) 管路阻塞

正確答案:A

詳解:負荷急劇變化使液態冷媒進入壓縮機,易發生液壓縮。

題號 4-66 單題頁

窗型空調機裝置溫度控制器主要的目的是控制

  • (A) 馬達溫度
  • (B) 室內溫度
  • (C) 蒸發溫度
  • (D) 凝結溫度

正確答案:B

詳解:窗型機溫度控制器感測室內溫度,控制壓縮機啟停。

題號 4-67 單題頁

鹵素檢漏燈檢漏時,遇鹵素冷媒呈

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 灰色

正確答案:C

詳解:鹵素檢漏燈遇鹵素冷媒洩漏時,火焰呈綠色。

題號 4-68 單題頁

非共沸冷媒在冷凝器的溫度差為

  • (A) 滑落溫度
  • (B) 飽和溫度
  • (C) 冷凝溫度
  • (D) 蒸發溫度

正確答案:A

詳解:非共沸冷媒在冷凝器中的溫度差稱為滑落溫度。

題號 4-69 單題頁

溫度開關靠近氣箱或膜片之調整螺絲是調整

  • (A) 溫度
  • (B) 溫度差
  • (C) 變高溫度
  • (D) 變低溫度

正確答案:B

詳解:靠氣箱或膜片的調整螺絲是調整溫度差(差動)。

題號 4-70 單題頁

冷媒量不足時,會有的現象是

  • (A) 高壓壓力變高
  • (B) 低壓壓力變高
  • (C) 電流變小
  • (D) 電流變大

正確答案:C

詳解:冷媒不足,壓縮機負載小,運轉電流變小。

題號 4-71 單題頁

非共沸冷媒在蒸發器的出口溫度會在什麼樣的情形下,系統需回收所有冷媒重灌?

  • (A) 下降
  • (B) 上升
  • (C) 不變
  • (D) 上下不定

正確答案:B

詳解:非共沸冷媒出口溫度上升表示成分改變,需回收全部冷媒重灌。

題號 4-72 單題頁

迴轉式壓縮機曲軸箱壓力係與下列何者相同?

  • (A) 低壓壓力
  • (B) 介高低壓力間
  • (C) 高壓壓力
  • (D) 蒸發器壓力

正確答案:C

詳解:依官方答案,迴轉式壓縮機曲軸箱壓力與高壓壓力相同(殼內為高壓)。

題號 4-73 單題頁

風管截面積變化時,漸大角度應為( )度以下。

  • (A) 10
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:依官方答案,風管截面積漸大角度應在30度以下,以免亂流。

題號 4-74 單題頁

由R-125(44%)、R-143 (52%)及R-134a (4%)所混合非共沸冷媒為

  • (A) R- 407C
  • (B) R-404A
  • (C) R-410A
  • (D) R-408A

正確答案:B

詳解:R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)為R-404A。

題號 4-75 單題頁

使用零ODP的冷媒循環系統,其乾燥過濾器是用

  • (A) 矽膠
  • (B) 氧化鈣
  • (C) 無水硫酸
  • (D) 分子篩

正確答案:D

詳解:零ODP的HFC冷媒系統使用分子篩乾燥劑,與POE油相容。

題號 4-76 單題頁

測試低壓用電絕緣電阻之高阻計電壓為

  • (A) AC220V
  • (B) DC220V
  • (C) AC500V
  • (D) DC500V

正確答案:D

詳解:低壓電絕緣電阻用DC500V高阻計測試。

題號 4-77 單題頁

有關冷凍系統之吸氣管,下列敘述哪些正確?

  • (A) 管徑越小越好,可減少成本
  • (B) 由過冷度決定長度
  • (C) 由流速決定管徑
  • (D) 在壓縮機附近做儲液器

正確答案:C

詳解:吸氣管管徑由流速決定,需兼顧壓降與回油,不是越小越好。

題號 4-78 單題頁

空氣經化學除濕過程中,過程前之焓值較變化後為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:依官方答案,化學除濕時變化前空氣的焓值較變化後為低。

題號 4-79 單題頁

蒸發器吸收之熱量比冷凝器排放的熱量

  • (A) 小
  • (B) 大
  • (C) 相等
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:蒸發器吸熱量小於冷凝器排熱量,因冷凝器還要排出壓縮功。

題號 4-80 單題頁

有一冰水器之冷凍效果為40 kcal/kg,冷媒循環量為900 kg/hr,冰水由13℃降至7℃,此時冰水循環量(L/min)為多少?

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 600
  • (D) 900

正確答案:A

詳解:冷凍量=900×40=36000kcal/hr,水量=36000÷(6×60)=100L/min。

題號 4-81 單題頁

有一冷凍機每一公制冷凍噸0.65kW動力,茲有99600kcal/hr之冷凍能力,其所需之動力(kW)為

  • (A) 37.5
  • (B) 26.5
  • (C) 19.5
  • (D) 15.5

正確答案:C

詳解:99600÷3320=30RT,30×0.65=19.5kW。

題號 4-82 單題頁

某一出風口之有效面積為0.1m²,風量為10 CMM,則其平均風速(m/min)應為

  • (A) 0.1
  • (B) 1
  • (C) 10
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:風速=風量÷面積=10÷0.1=100m/min。

題號 4-83 單題頁

某一出風口之風量為10 CMM,測定之平均風速為10m/min,則其有效面積(m²)為

  • (A) 0.1
  • (B) 1
  • (C) 10
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:面積=風量÷風速=10÷10=1m²。

題號 4-84 單題頁

攝氏溫度差為50℃,如換算為華氏溫度差(℉)時應為

  • (A) 13
  • (B) 45
  • (C) 50
  • (D) 90

正確答案:D

詳解:溫度差換算,℉差=℃差×1.8=50×1.8=90。

題號 4-85 單題頁

理想蒸氣壓縮冷凍循環系統中,理想的冷凝過程係按( )過程。

  • (A) 等熵
  • (B) 等焓
  • (C) 等溫
  • (D) 等壓

正確答案:D

詳解:理想冷凝過程在冷凝器內等壓進行,由過熱氣變為飽和液。

題號 4-86 單題頁

若乾球溫度不變,冷卻水塔之冷卻能力隨外氣濕球溫度上升而

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 先減少後增加

正確答案:A

詳解:冷卻水塔靠蒸發散熱,濕球溫度上升時蒸發能力降低,冷卻能力減少。

題號 4-87 單題頁

冷媒R-410A與R-22之膨脹閥( )互相替代使用。

  • (A) 不可以
  • (B) 可以
  • (C) 不一定
  • (D) 視壓縮機種類

正確答案:A

詳解:R-410A壓力約為R-22的1.6倍,膨脹閥規格不同,不可互相替代。

題號 4-88 單題頁

蒸氣壓縮冷凍循環系統之壓縮比為3.4,高壓壓力為16kgf/cm² G,則其低壓壓力(kgf/cm² G)應為

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 3.4
  • (D) 4.25

正確答案:A

詳解:壓縮比=(高壓+1.03)÷(低壓+1.03),3.4=17.03÷P,P≈5.0絕對,表壓約4。

題號 4-89 單題頁

某蒸氣壓縮冷凍循環系統壓縮功為2kW,冷凍效果為6000kcal/h,則其COP值為

  • (A) 3.49
  • (B) 3.0
  • (C) 2.89
  • (D) 3.5

正確答案:A

詳解:6000kcal/h≈6.978kW,COP=6.978÷2≈3.49。

題號 4-90 單題頁

某蒸氣壓縮冷凍循環系統其壓縮功為2HP,冷凍效果為3kW,則其COP值為

  • (A) 1.76
  • (B) 2.01
  • (C) 2.21
  • (D) 8.9

正確答案:B

詳解:2HP≈1.49kW,COP=3÷1.49≈2.01。

題號 4-91(複選) 單題頁

冷媒循環系統中,膨脹閥的功能是

  • (A) 降壓
  • (B) 調節冷媒流率
  • (C) 增加冷凍效果
  • (D) 幫助冷凍油回流

正確答案:AB

詳解:膨脹閥使冷媒節流降壓,並依負荷調節冷媒流量;不能增加冷凍效果。

題號 4-92(複選) 單題頁

冷媒循環系統中,膨脹裝置有下列哪些?

  • (A) 浮球閥
  • (B) 孔口板
  • (C) 毛細管
  • (D) 嚮導式膨脹閥

正確答案:ABCD

詳解:浮球閥、孔口板、毛細管與嚮導式膨脹閥都是冷媒膨脹(節流)裝置。

題號 4-93(複選) 單題頁

冷凍系統中,選用毛細管作為降壓裝置的基準為何?

  • (A) 外徑
  • (B) 內徑
  • (C) 廠牌
  • (D) 長度

正確答案:BD

詳解:毛細管降壓量取決於內徑與長度,故以此兩者為選用基準。

題號 4-94(複選) 單題頁

理想蒸氣壓縮冷凍循環系統,下列哪些過程正確?

  • (A) 等熵壓縮
  • (B) 等溫排熱
  • (C) 等焓膨脹
  • (D) 等壓吸熱

正確答案:ACD

詳解:理想循環為等熵壓縮、等壓排熱、等焓膨脹與等壓吸熱;排熱是等壓而非等溫。

題號 4-95(複選) 單題頁

下列哪些屬於容積式壓縮機?

  • (A) 往復式壓縮機
  • (B) 螺旋式壓縮機
  • (C) 離心式壓縮機
  • (D) 迴轉式壓縮機

正確答案:ABD

詳解:往復、螺旋與迴轉式靠縮小容積壓縮,屬容積式;離心式為動力式。

題號 4-96(複選) 單題頁

R-22冰水機系統加壓探漏用之氣體為

  • (A) 氧氣
  • (B) 壓縮乾燥空氣
  • (C) 氨氣
  • (D) 氮氣

正確答案:BD

詳解:探漏加壓用乾燥的氮氣或壓縮乾燥空氣;氧氣、氨氣危險或不適用。

題號 4-97(複選) 單題頁

理想冷媒的特性,下列敘述哪些正確?

  • (A) 臨界溫度高
  • (B) 潛熱值大
  • (C) 蒸發溫度高
  • (D) 黏滯度小

正確答案:ABD

詳解:理想冷媒臨界溫度高、潛熱大、黏滯度小;蒸發溫度應低。

題號 4-98(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) R-134a蒸發潛熱較R-22大
  • (B) R-134a與R-22均有色並可燃
  • (C) R-134a臨界溫度較R-22高
  • (D) R-134a凝固點較R-22高

正確答案:CD

詳解:R-134a臨界溫度約101℃高於R-22,凝固點也較R-22高;兩者皆無色不可燃。

題號 4-99(複選) 單題頁

非共沸冷媒R-503是由下列哪些冷媒混合而成?

  • (A) R-13
  • (B) R-23
  • (C) R- 113
  • (D) R-123

正確答案:AB

詳解:R-503由R-23與R-13混合而成。

題號 4-100(複選) 單題頁

非共沸冷媒R-508B是由下列哪些冷媒混合而成?

  • (A) R-23
  • (B) R-115
  • (C) R- 22
  • (D) R-116

正確答案:AD

詳解:R-508B由R-23與R-116混合而成。

題號 4-101(複選) 單題頁

非共沸冷媒R-404A是由下列哪些冷媒混合而成?

  • (A) R-125
  • (B) R-115
  • (C) R-143
  • (D) R-134a

正確答案:ACD

詳解:R-404A由R-125、R-143a與R-134a混合而成。

題號 4-102(複選) 單題頁

非共沸冷媒R-417A是由下列哪些冷媒混合而成?

  • (A) R-125
  • (B) R-115
  • (C) R-134a
  • (D) R-600

正確答案:ACD

詳解:R-417A由R-125、R-134a與R-600(丁烷)混合而成。

題號 4-103(複選) 單題頁

冷媒量不足時,會有的現象是?

  • (A) 高壓壓力變低
  • (B) 低壓壓力變高
  • (C) 電流變小
  • (D) 電流變大

正確答案:AC

詳解:冷媒不足時冷凝量與流量減少,高壓偏低、壓縮機負荷小,電流變小。

題號 4-104(複選) 單題頁

當系統冷凝溫度一定,蒸發溫度上升時,下列敘述哪些正確?

  • (A) COP降低
  • (B) 冷媒質量流率增加
  • (C) 冷凍效果增加
  • (D) 冷凍能力減少

正確答案:BC

詳解:蒸發溫度升高,吸入氣體比體積變小,質量流率增加且冷凍效果增加;COP反而上升。

題號 4-105(複選) 單題頁

在理想蒸氣壓縮冷凍循環系統中,等壓過程是發生在下列哪些設備?

  • (A) 壓縮機
  • (B) 冷凝器
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 蒸發器

正確答案:BD

詳解:理想循環中冷凝器與蒸發器內為等壓過程。

題號 4-106(複選) 單題頁

冷凍循環系統的性能是依下列哪些項目來判定?

  • (A) COP值
  • (B) EER值
  • (C) 冷凍能力
  • (D) 每冷凍噸的耗電量

正確答案:ABD

詳解:冷凍系統性能可用COP、EER及每冷凍噸耗電量判定。

題號 4-107(複選) 單題頁

下列哪些為不是被禁用的冷媒?

  • (A) R-410A
  • (B) R-134a
  • (C) R-11
  • (D) NH₃

正確答案:ABD

詳解:R-11是被禁用的CFC;R-410A、R-134a與氨尚未被禁用。

題號 4-108(複選) 單題頁

當往復式壓縮機系統運轉時,冷凍能力不變、壓縮比增加,則

  • (A) 容積效率變大
  • (B) 輸入功率增大
  • (C) 實際排氣量降低
  • (D) 容積效率不變

正確答案:BC

詳解:壓縮比增加使壓縮功與輸入功率增大,容積效率下降而實際排氣量降低。

題號 4-109(複選) 單題頁

銅管燒銲時,下列哪些非充填氮氣的目的?

  • (A) 防止產生氧化膜
  • (B) 增加銲接速度
  • (C) 防止過熱
  • (D) 防止沙孔

正確答案:BCD

詳解:充氮目的是防止氧化膜與沙孔、保護管內;不是為了加快銲接或防過熱。

題號 4-110(複選) 單題頁

冷凍系統若冷媒充填太多時,其可能現象為

  • (A) 高壓壓力變低
  • (B) 低壓壓力變高
  • (C) 電流變小
  • (D) 電流變大

正確答案:BD

詳解:冷媒過多使冷凝器積液、高低壓偏高,壓縮機負荷增加而電流變大。

題號 4-111(複選) 單題頁

下列哪些可為保護壓縮機之元件?

  • (A) 高壓開關
  • (B) 電磁開關之過載保護器
  • (C) 蒸發壓力調節器
  • (D) 壓縮機線圈過熱保護開關

正確答案:ABD

詳解:高壓開關、過載保護器與線圈過熱保護皆保護壓縮機;蒸發壓力調節器不是。

題號 4-112(複選) 單題頁

下列哪些為冷凍循環系統探漏方式?

  • (A) 肥皂水泡沫檢漏法
  • (B) 檢漏器檢漏法
  • (C) 檢漏水槽浸泡檢視法
  • (D) 抽氣檢漏法

正確答案:ABC

詳解:肥皂水、檢漏器與水槽浸泡是常見探漏法;抽氣檢漏不是。

題號 4-113(複選) 單題頁

冰水主機抽真空完成,充填液態冷媒之前,必須做下列哪些處理?

  • (A) 起動壓縮機
  • (B) 啟動水泵
  • (C) 以氣態冷媒破空
  • (D) 關斷低壓修護閥

正確答案:BC

詳解:抽真空後須啟動水泵並先以氣態冷媒破空,才可充填液態冷媒。

題號 4-114(複選) 單題頁

有關氨系統的試漏,下列敘述哪些正確?

  • (A) 可用硫與氨產生硫化氨白色煙霧
  • (B) 鹵素燈檢漏法
  • (C) 試紙接觸到氨會變成紅色
  • (D) 肥皂水泡沫檢漏法

正確答案:ACD

詳解:氨洩漏可用硫磺產生白煙、試紙變色或肥皂水檢測;鹵素燈不適用氨。

題號 4-115(複選) 單題頁

冷媒循環系統中,下列何種原因會造成高壓過高?

  • (A) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
  • (B) 冷凝器之冷卻管結垢
  • (C) 冷媒充填過量
  • (D) 與負荷大小無關

正確答案:ABC

詳解:不凝結氣體、冷凝器結垢與冷媒過量都使高壓過高,且與負荷有關。

題號 4-116(複選) 單題頁

非供沸冷媒莫里爾線圖(Mollier Chart),在液氣混合區內由右側水平移動向左側時,表示

  • (A) 壓力不變
  • (B) 壓力降低
  • (C) 溫度下降
  • (D) 溫度升高

正確答案:AC

詳解:兩相區水平移動,壓力不變;非共沸冷媒向左時溫度下降(溫度滑落)。

題號 4-117(複選) 單題頁

輻射熱之傳遞方式係為哪兩種能量之轉換?

  • (A) 動能
  • (B) 位能
  • (C) 熱能
  • (D) 電磁能

正確答案:CD

詳解:輻射傳熱是熱能與電磁能之間的轉換。

題號 4-118(複選) 單題頁

物質完全不含熱量是在?

  • (A) -273 ℉
  • (B) -273 ℃
  • (C) 0 K
  • (D) 0 ℃

正確答案:BC

詳解:絕對零度為0K或-273℃,物質完全不含熱量。

題號 4-119(複選) 單題頁

R-22冷凍機運轉時,低壓指示5kgf/cm² G可能是指

  • (A) 壓縮機吸入壓力
  • (B) 冷凝器壓力
  • (C) 蒸發器壓力
  • (D) 壓縮機曲軸箱壓力

正確答案:ACD

詳解:低壓5kgf/cm²G為壓縮機吸入側,即蒸發器、吸入口與曲軸箱的壓力。

電路系統處理

題號 5-1 單題頁

送風機轉數增加時,其軸馬力會

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:軸馬力與轉速三次方成正比,轉速增加則軸馬力增加。

題號 5-2 單題頁

冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流

  • (A) 降低
  • (B) 升高
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:高壓升高使壓縮功增大,馬達運轉電流升高。

題號 5-3 單題頁

在正常氣溫與同樣耗電量之下,熱泵的加熱能力與電熱器的加熱能力比較時,則

  • (A) 熱泵比電熱器高
  • (B) 熱泵比電熱器低
  • (C) 相等
  • (D) 因電熱器種類而異

正確答案:A

詳解:熱泵搬運外界熱量,加熱量超過耗電量,比電熱器高。

題號 5-4 單題頁

三相220V之電路中,負載電流20A,功率因數為0.8,其消耗電力(W)為

  • (A) 3520
  • (B) 4400
  • (C) 6097
  • (D) 7097

正確答案:C

詳解:P=√3VIcosθ=1.732×220×20×0.8≈6097W。

題號 5-5 單題頁

控制開關若為單極雙投,代號為

  • (A) SPST
  • (B) SPDT
  • (C) DPST
  • (D) DPDT

正確答案:B

詳解:單極雙投英文Single Pole Double Throw,代號SPDT。

題號 5-6 單題頁

某一3HP之送風機馬達轉速為400rpm,若轉速需要600rpm時,則其馬達力數(HP)應選用

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:功率與轉速三次方成正比,3×(600/400)³≈10HP。

題號 5-7 單題頁

有一4極馬達,頻率50HZ,則其同步轉速(rpm)為何?

  • (A) 1600
  • (B) 1500
  • (C) 1400
  • (D) 1200

正確答案:B

詳解:同步轉速=120f/P=120×50÷4=1500rpm。

題號 5-8 單題頁

油壓開關在壓縮機馬達起動時,若油壓泵之油壓無法建立時,大約在幾秒內使OT接點受H加熱而跳脫?

  • (A) 40
  • (B) 120
  • (C) 180
  • (D) 240

正確答案:B

詳解:依官方答案,油壓無法建立時約120秒內OT接點受熱跳脫。

題號 5-9 單題頁

自動溫度開關、濕度開關、壓力開關、流量開關等若有C、N.C和N.O之接點者稱之為

  • (A) DPST
  • (B) DPDT
  • (C) SPST
  • (D) SPDT

正確答案:D

詳解:具C、N.C、N.O三個接點的為單極雙投(SPDT)。

題號 5-10 單題頁

三相馬達之電源線斷一條時,若送上電源(ON),則

  • (A) 馬達不轉
  • (B) 馬達會轉但起動電流較大
  • (C) 會反轉
  • (D) 以單相馬達之特性運轉

正確答案:A

詳解:三相馬達斷一相時無法產生旋轉磁場,無法起動而不轉。

題號 5-11 單題頁

有一送風機轉速增加時,其風量

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:風量與轉速成正比,轉速增加則風量增加。

題號 5-12 單題頁

三相感應電動機以Y-△啟動時,其啟動轉矩為全電壓啟動時之

第 5-12 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-13 單題頁

往復式冰水主機在冰水器入口處之溫度開關應為

  • (A) 防凍開關
  • (B) 冰水溫度控制開關
  • (C) 馬達過熱開關
  • (D) 油溫保護開關

正確答案:B

詳解:依官方答案,冰水器入口的溫度開關為冰水溫度控制開關。

題號 5-14 單題頁

冰水流量開關應裝設在

  • (A) 冰水泵之入水端
  • (B) 冰水泵之出水處至冰水器之入口處
  • (C) 冰水器之出口端
  • (D) 只要在冰水管路中任何處皆可

正確答案:C

詳解:依官方答案,冰水流量開關應裝在冰水器出口端。

題號 5-15 單題頁

可正逆向任意迴轉使用之壓縮機為

  • (A) 迴轉式
  • (B) 螺旋式
  • (C) 往復式
  • (D) 離心式

正確答案:C

詳解:往復式壓縮機可正逆轉;迴轉、螺旋與離心式轉向固定。

題號 5-16 單題頁

30kW之電熱器其熱量等同於多少Kcal/h?( )kcal/h。

  • (A) 30
  • (B) 25800
  • (C) 30000
  • (D) 360000

正確答案:B

詳解:1kW≈860kcal/h,30×860=25800kcal/h。

題號 5-17 單題頁

可交直流兩用之電器設備為

  • (A) 變壓器
  • (B) 感應電動機
  • (C) 日光燈
  • (D) 電熱器

正確答案:D

詳解:電熱器為純電阻負載,交直流皆可使用。

題號 5-18 單題頁

三相電路作Y接線其線電壓等於( )相電壓。

第 5-18 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-19 單題頁

馬達裝置啟動電容器的目的為

  • (A) 降低啟動電流
  • (B) 降低運轉電流
  • (C) 產生轉矩幫助啟動
  • (D) 使運轉圓滑

正確答案:C

詳解:啟動電容器使輔助繞組產生相位差,產生轉矩幫助啟動。

題號 5-20 單題頁

某用戶使用窗型空調機,其使用電力為2kW,每日使用滿載10小時,則一個月(30天)計用電為( )度。

  • (A) 240
  • (B) 480
  • (C) 600
  • (D) 780

正確答案:C

詳解:2kW×10h×30天=600度。

題號 5-21 單題頁

可自動控制冰水主機啟停之裝置為

  • (A) 冰水溫度開關
  • (B) 高壓開關
  • (C) 低壓開關
  • (D) 防凍開關

正確答案:A

詳解:冰水溫度開關依冰水溫度控制主機啟停。

題號 5-22 單題頁

4極、頻率60Hz及轉差率為0.05的馬達,其轉速(rpm)為

  • (A) 1710
  • (B) 18000
  • (C) 3420
  • (D) 3600

正確答案:A

詳解:同步轉速120×60÷4=1800,×(1-0.05)=1710rpm。

題號 5-23 單題頁

當110V,600W之電熱器,當電壓降為100V時,其消耗電力(W)為

  • (A) 486
  • (B) 496
  • (C) 506
  • (D) 546

正確答案:B

詳解:P=V²/R,電阻不變,600×(100/110)²≈496W。

題號 5-24 單題頁

三相馬達Y型聯接時,電流為25A則其相電流(A)為

  • (A) 7.3
  • (B) 14.4
  • (C) 15.6
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:Y接時相電流等於線電流,故為25A。

題號 5-25 單題頁

一比流器其變流比為200/5安培,如一次電流為140A,則其二次側電流(A)為

  • (A) 0.7
  • (B) 3.5
  • (C) 4.5
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:二次電流=140×5/200=3.5A。

題號 5-26 單題頁

Y-Δ起動之感應電動機,若要使電動機反轉時,不在電源側調相的情況下,在電動機出線頭換線最少應換幾條?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 4
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:依官方答案,Y-Δ起動電機反轉在出線頭須換4條線。

題號 5-27 單題頁

4極、60Hz,之三相感應電動機,當其轉速為1764rpm時,其轉差率(%)為多少?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:同步轉速1800rpm,轉差率=(1800-1764)÷1800=2%。

題號 5-28 單題頁

利用Y-Δ啟動鼠籠式的三相感應馬達,可將啟動電流降低為全壓啟動方式的幾分之幾?

第 5-28 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-29 單題頁

3E電驛可保護馬達回路之

  • (A) 過載、短路、欠相
  • (B) 過載、欠相、接地
  • (C) 過載、逆相、欠相
  • (D) 接地、過載、短路

正確答案:C

詳解:3E電驛可保護過載、逆相與欠相(缺相)。

題號 5-30 單題頁

三相電壓量測每二相的電壓值為,221V/230V/227V,試求不平衡電壓的百分比為

  • (A) 2.1%
  • (B) 2.2%
  • (C) 2.3%
  • (D) 2.4%

正確答案:B

詳解:平均226V,最大偏差5V,5÷226≈2.2%。

題號 5-31 單題頁

一個比流器規格是50/5A,貫穿圈數3匝,與一只電流錶規格75/5A配用,試問比流器一次導線要貫穿幾匝?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:50/5A貫穿3匝等效150/5A;配75/5A電流錶需貫穿2匝。

題號 5-32 單題頁

關於三相壓縮機Y-Y起動,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 一繞組起動後另一繞組接入並聯運轉
  • (B) 降低起動電流
  • (C) 起動轉矩減少
  • (D) 適用於高載下啟動

正確答案:D

詳解:Y-Y起動降低起動電流與轉矩,不適用高載啟動,故D錯誤。

題號 5-33 單題頁

卸載起動的設計是為了什麼目的?

  • (A) 增加起動轉矩
  • (B) 增加功率因數
  • (C) 降低起動電流
  • (D) 降低運轉電流

正確答案:C

詳解:卸載起動使壓縮機空載啟動,目的為降低起動電流。

題號 5-34 單題頁

加110V電壓於一電熱器,使用10分鐘要產生140 kcal熱量,求其電阻(Ω)為多少?

  • (A) 12.45
  • (B) 24.9
  • (C) 6.23
  • (D) 3.12

正確答案:A

詳解:Q=140×4186≈586kJ,P=586000÷600≈977W,R=110²÷977≈12.4Ω。

題號 5-35 單題頁

高感度高速型漏電斷路器是指感應電流時間及動作時間為

  • (A) 30mA以下及1sec以內
  • (B) 1A以下及0.1sec以內
  • (C) 30mA以下及0.1sec以內
  • (D) 1A以下及1sec以內

正確答案:C

詳解:高感度高速型漏電斷路器感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以內。

題號 5-36 單題頁

如下圖已知C₁=6微法拉,C₂=12微法拉及C₃=6微法拉,求ab間等效電容值(微法拉)為

第 5-36 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 4.5
  • (C) 6
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:圖中C2與C3並聯為18μF,再與C1串聯,6×18÷24=4.5μF。

題號 5-37 單題頁

如下圖已知C₁=6微法拉,C₂=12微法拉及C₃=6微法拉,求ab間等效電容值(微法拉)為

第 5-37 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 4.5
  • (C) 6
  • (D) 12

正確答案:A

詳解:圖中C2與C3串聯為4μF,再與C1並聯,4+6=10μF。

題號 5-38 單題頁

如下圖已知L₁=6亨利,L₂=12亨利及M₁₂=2亨利,求ab間等效電感值(亨利)為

第 5-38 題附圖
  • (A) 18
  • (B) 14
  • (C) 16
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:圖中兩線圈串聯且極性相反(磁通相消),L=6+12-2×2=14亨利。

題號 5-39 單題頁

依屋內配線裝置規則,選用低壓用電設備單獨接地之接地線線徑,是依下列何項因素而定?

  • (A) 過電流保護器容量
  • (B) 接戶線線徑
  • (C) 變壓器容量
  • (D) 接地種類

正確答案:A

詳解:單獨接地線徑依過電流保護器容量決定,容量越大線徑越粗。

題號 5-40 單題頁

10微法拉之低壓電容器充電至100伏特,所儲存的能量(焦耳)為多少?

  • (A) 0.05
  • (B) 0.1
  • (C) 0.2
  • (D) 0.5

正確答案:A

詳解:W=½CV²=0.5×10×10⁻⁶×100²=0.05焦耳。

題號 5-41 單題頁

比流器使用時,二次側

  • (A) 不得短路
  • (B) 不得開路
  • (C) 不得接地
  • (D) 沒極性區別

正確答案:B

詳解:比流器二次側不得開路,否則產生高電壓危及人與設備。

題號 5-42 單題頁

電感值0.25亨利,頻率為50Hz,求其電抗(歐姆)?

  • (A) 78.5
  • (B) 94.3
  • (C) 12.5
  • (D) 15

正確答案:A

詳解:XL=2πfL=2×3.14×50×0.25≈78.5Ω。

題號 5-43 單題頁

電容值3微法拉,頻率為60Hz,試求其電抗(歐姆)?

  • (A) 884.2
  • (B) 1061.6
  • (C) 1800
  • (D) 1540

正確答案:A

詳解:XC=1/(2πfC)=1/(2π×60×3×10⁻⁶)≈884Ω。

題號 5-44 單題頁

導線之安培容量是以周圍溫度(℃)( )為計算基準。

  • (A) 25
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,導線安培容量以周圍溫度35℃為計算基準。

題號 5-45 單題頁

有效表指示30kW,無效表指示40kVAR,求視在功率(kVA)?

  • (A) 20
  • (B) 50
  • (C) 40
  • (D) 70

正確答案:B

詳解:S=√(30²+40²)=50kVA。

題號 5-46 單題頁

三相感應電動機在運轉中,若電源欠一相則電動機情況為

  • (A) 立即停止運轉
  • (B) 維持原運轉
  • (C) 速度變慢甚致燒損
  • (D) 電流減少

正確答案:C

詳解:欠一相運轉時電流增大,轉速變慢,甚至燒損。

題號 5-47 單題頁

欲拆除比流器二次側之計器,應先將比流器二次側

  • (A) 開路
  • (B) 接地
  • (C) 短路
  • (D) 拆除接線

正確答案:C

詳解:拆除比流器二次側計器前須先短路二次側,避免開路高壓。

題號 5-48 單題頁

變壓器之閉路實驗是測定變壓器之

  • (A) 銅損
  • (B) 鐵損
  • (C) 功率因數
  • (D) 總效率

正確答案:A

詳解:閉路(短路)實驗用額定電流,測定銅損。

題號 5-49 單題頁

變壓器之開路實驗是測定變壓器之

  • (A) 銅損
  • (B) 鐵損
  • (C) 功率因數
  • (D) 總效率

正確答案:B

詳解:開路實驗在額定電壓下進行,測定鐵損。

題號 5-50 單題頁

比流器之二次側額定電流(安培)為

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 1

正確答案:B

詳解:比流器二次側額定電流一般為5A。

題號 5-51 單題頁

無熔絲斷路器規格之IC值係表示

  • (A) 負載容量
  • (B) 啟斷容量
  • (C) 跳脫容量
  • (D) 框架容量

正確答案:B

詳解:無熔絲斷路器的IC為啟斷容量,即能安全啟斷的最大短路電流。

題號 5-52 單題頁

額定220V 50Hz之交流線圈,若連接於220V 60Hz電源,則其激磁電流

  • (A) 減少20%
  • (B) 減少40%
  • (C) 增加20%
  • (D) 增加40%

正確答案:A

詳解:激磁電流與頻率成反比,50/60≈0.83,約減少20%。

題號 5-53 單題頁

三相三線220V配電線路,已知線路電流為100A,消耗電力為34kW,則其功率因數(%)約為多少?

  • (A) 85
  • (B) 90
  • (C) 95
  • (D) 98

正確答案:B

詳解:cosθ=34000÷(1.732×220×100)≈0.89,約90%。

題號 5-54 單題頁

三相感應電動機若轉子達到同步轉速時,將會

  • (A) 產生最大轉矩
  • (B) 感應最大電勢
  • (C) 無法感應電勢
  • (D) 產生最大電流

正確答案:C

詳解:轉子與旋轉磁場同速時無相對運動,無法感應電勢。

題號 5-55 單題頁

電阻與電感串連之電路,若電阻與感抗比值為:1該電路功率因數為

第 5-55 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-56 單題頁

依屋內配線裝置規則,低壓用戶三相380V電動機在多少馬力以下可直接啟動?

  • (A) 15
  • (B) 50
  • (C) 30
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:依官方答案,低壓三相380V電動機50馬力以下可直接啟動。

題號 5-57 單題頁

變壓器二次側Y接,以三相四線式供電,若線間電壓是208V,則非接地導線與中性線之間的電壓(V)是

  • (A) 100
  • (B) 110
  • (C) 190
  • (D) 120

正確答案:D

詳解:相電壓=線電壓÷√3=208÷1.732≈120V。

題號 5-58 單題頁

冰水主機在冰水器出口處之溫度開關應為

  • (A) 防凍開關
  • (B) 冰水溫度控制開關
  • (C) 馬達過熱開關
  • (D) 油溫保護開關

正確答案:A

詳解:依官方答案,冰水器出口處的溫度開關為防凍開關。

題號 5-60 單題頁

下列何項不是螺旋式主機系統運轉必要保護元件?

  • (A) 逆相保護電驛
  • (B) 油壓差開關
  • (C) 低壓開關
  • (D) 防凍開關

正確答案:B

詳解:螺旋式主機靠壓差供油,不必要油壓差開關。

題號 5-61 單題頁

下列何項不是往復式主機系統運轉必要保護元件?

  • (A) 逆相保護電驛
  • (B) 油壓差開關
  • (C) 低壓開關
  • (D) 防凍開關

正確答案:A

詳解:往復式主機依官方答案不以逆相保護電驛為必要保護元件。

題號 5-62 單題頁

A、B兩電容器,充以相等的電荷後,測得A的電壓為B電壓的4倍,則A的靜電容為B的多少倍?

  • (A) 16
  • (B) 1/16
  • (C) 1/4
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:電量相等時Q=CV,電壓為4倍則電容為1/4倍。

題號 5-63 單題頁

三相電動機之Y-△降壓啟動,其MCD與MCS做連鎖控制之主要目的在避免

  • (A) 過載
  • (B) 電磁接觸器不良
  • (C) 漏電
  • (D) 主電路相間短路

正確答案:D

詳解:MCD與MCS連鎖,避免同時導通造成主電路相間短路。

題號 5-64 單題頁

1ψ3W 110/220 V供電系統,使用於額定電壓220V空調機,試問其外殼接地電阻(Ω)應保持在多少以下?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:依官方答案,220V設備外殼接地電阻應保持在100Ω以下。

題號 5-65 單題頁

一電熱器接於200V電源,若已知通過電流為10A,時間為10分鐘,則電能轉換為熱能(J)之值為

  • (A) 3.6×10⁴
  • (B) 2.5×10⁵
  • (C) 2.1×10⁷
  • (D) 1.2 × 10⁶

正確答案:D

詳解:W=VIt=200×10×600=1.2×10⁶J。

題號 5-66 單題頁

有3ψ380V 10HP電動機一台,功率因數0.83、機械效率0.86,則其額定電流值(A)約為

  • (A) 13.8
  • (B) 17.1
  • (C) 15.5
  • (D) 27.5

正確答案:C

詳解:I=10×746÷(1.732×380×0.83×0.86)≈15.9A,最接近15.5A。

題號 5-67 單題頁

依我國目前供電系統,1ψ3W 110/220 V可用於用電容量(kW)多少以下?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:依官方答案,單相三線110/220V可用於用電容量10kW以下。

題號 5-68 單題頁

感應電動機之轉部旋轉方向是依下列何種選項而定?

  • (A) 轉部電壓
  • (B) 轉部電流
  • (C) 定部旋轉磁場
  • (D) 負載

正確答案:C

詳解:感應電動機轉子轉向由定子旋轉磁場方向決定。

題號 5-69 單題頁

有110V 60W及110V 20W電阻性燈泡串聯後,接於220 V電源上,將會使

  • (A) 60W燒損
  • (B) 20W燒損
  • (C) 兩燈泡燒損
  • (D) 60W較亮

正確答案:B

詳解:串聯時20W燈泡電阻較大,分壓超過110V,會燒損。

題號 5-70 單題頁

1ψ3W 110/220 V供電系統,配電維持負載平衡之目的為

  • (A) 防止異常電壓發生
  • (B) 減少線路損失
  • (C) 改善功率因數
  • (D) 減少負載功率

正確答案:B

詳解:負載平衡使中性線電流小,可減少線路損失。

題號 5-71 單題頁

已知變壓器一、二次側匝數分別為200、50匝,如於無載時,測得二次側電壓110 V,則一次側電壓(V)為

  • (A) 220
  • (B) 380
  • (C) 440
  • (D) 600

正確答案:C

詳解:V₁=V₂×N₁/N₂=110×200/50=440V。

題號 5-72 單題頁

工廠內有低壓電動機五台,其中最大一台的額定電流值為40A,餘四台的額定電流值合計為50A,選用幹線之安培容量為

  • (A) 90
  • (B) 100
  • (C) 110
  • (D) 130

正確答案:B

詳解:幹線容量=1.25×40+50=100A。

題號 5-73 單題頁

比流器二次側短路時,其一次側電流值

  • (A) 增大
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:一次側電流由負載決定,二次側短路並不改變一次側電流值。

題號 5-74 單題頁

進屋線為單相三線式,計得負載大於10kW或分路在六分路以上者,其接戶開關額定值應不低於多少安培?

  • (A) 30
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 75

正確答案:B

詳解:依官方答案,單相三線負載大於10kW或六分路以上,接戶開關不低於50A。

題號 5-75 單題頁

於電力工程,分路過電流保護器須通過電動機啟動電流,其額定電流值應視啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流多少倍為原則?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:依官方答案,分路過電流保護器額定通常不超過電動機全載電流2.5倍。

題號 5-76 單題頁

供應電燈、電力、電熱之低壓分路,其電壓降不得超過分路標稱電壓百分之多少?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:依官方答案,低壓分路電壓降不得超過標稱電壓5%。

題號 5-77 單題頁

用電設備容量在20kW以上之用戶用電平均功率不足百分八十時,每低百分一,該月電價增收千分之多少?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:依官方答案,平均功率因數不足80%時,每低1%增收千分之3。

題號 5-78 單題頁

指針型三用電表量測電阻前,須做零歐姆調整,其目的是補償

  • (A) 測試棒電阻
  • (B) 電池老化
  • (C) 指針靈敏度
  • (D) 接觸電阻

正確答案:B

詳解:零歐姆調整是補償電池電壓老化下降造成的誤差。

題號 5-79 單題頁

電容器額定電壓在600V以下,其放電電阻應能於線路開放後一分鐘將殘餘電荷降至多少伏特以下?

  • (A) 30
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 80

正確答案:B

詳解:依規定,600V以下電容器放電後一分鐘殘餘電壓降至50V以下。

題號 5-80 單題頁

變比(PT、CT)器二次側引線之接地應按( )接地工程施工。

  • (A) 特種
  • (B) 第一種
  • (C) 第二種
  • (D) 第三種

正確答案:D

詳解:依官方答案,變比器二次側引線接地依第三種接地工程施工。

題號 5-81 單題頁

變比(PT、CT)器二次側引線之接地應採用最小線徑為( )平方公厘。

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8
  • (D) 14

正確答案:B

詳解:依官方答案,變比器二次側接地引線最小線徑為5.5mm²。

題號 5-82 單題頁

屋內線路屬於被接地導線之再行接地是何種接地方式?

  • (A) 設備接地
  • (B) 內線系統接地
  • (C) 低壓電源系統接地
  • (D) 設備與系統共同接地

正確答案:B

詳解:對被接地導線再行接地,屬於內線系統接地。

題號 5-83 單題頁

電動機外殼接地之目的是防止電動機

  • (A) 過載
  • (B) 造成人、畜感電事故
  • (C) 過熱
  • (D) 啟動時,造成電壓閃動

正確答案:B

詳解:電動機外殼接地可在漏電時讓電流導入大地,防止人畜感電。

題號 5-84 單題頁

電動機如端電壓下降10%,則其轉矩

  • (A) 下降10%
  • (B) 增加10%
  • (C) 下降19%
  • (D) 增加19%

正確答案:C

詳解:轉矩與電壓平方成正比,0.9²=0.81,下降約19%。

題號 5-85 單題頁

低壓電動機以全壓啟動時,其啟動電流為120A,若採Y-△降壓啟動,則其啟動電流(A)約為

  • (A) 75
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:Y-Δ降壓啟動電流為全壓啟動的1/3,120÷3=40A。

題號 5-86 單題頁

以3ψ 220V供電用戶,電動機容量超過15馬力時,其啟動電流必須限制在額定電流多少倍以下?

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3.5
  • (D) 5

正確答案:C

詳解:依官方答案,超過15馬力電動機啟動電流須限制在額定的3.5倍以下。

題號 5-87 單題頁

電動機銘牌所標註之電流值係指( )電流。

  • (A) 滿載
  • (B) 無載
  • (C) 堵轉
  • (D) 啟動

正確答案:A

詳解:電動機銘牌電流為滿載(額定)運轉電流。

題號 5-88 單題頁

依台電公司現行電價,夏月電價計費是指每年

  • (A) 5月1日至8月31日
  • (B) 6月1日至9月30日
  • (C) 7月1日至8月31日
  • (D) 6月1日至10月31日

正確答案:B

詳解:台電夏月電價計費期間為每年6月1日至9月30日。

題號 5-89 單題頁

申請低壓電力用電,其契約容量(kW)不得高於?

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 30
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,低壓電力契約容量不得高於100kW。

題號 5-90(複選) 單題頁

下列哪些方式可使單相分相式電動機反轉?

  • (A) 同時改變運轉繞組及啟動繞組的接線方向
  • (B) 僅改變運轉繞組的接線方向
  • (C) 僅改變啟動繞組的接線方向
  • (D) 改變電源兩條線

正確答案:BC

詳解:單改運轉或啟動繞組接線方向可使分相電動機反轉;兩者同改則轉向不變。

題號 5-91(複選) 單題頁

有關啟動電容器之敘述下列哪些有誤?

  • (A) 使用油浸式紙質電容
  • (B) 電容值較運轉電容大
  • (C) 耐電值較運轉電容大
  • (D) 可降低啟動電流值

正確答案:AC

詳解:啟動電容為電解式、耐電值較低;說油浸紙質與耐電值較大者有誤。

題號 5-92(複選) 單題頁

3E電驛可做下列哪些電路故障保護元件使用?

  • (A) 過載
  • (B) 短路
  • (C) 欠相
  • (D) 逆相

正確答案:ACD

詳解:3E電驛可保護過載、欠相與逆相,不能做短路保護。

題號 5-93(複選) 單題頁

有關標準電動機分路,應包含

  • (A) 分段開關
  • (B) 過電流保護器
  • (C) 操作器
  • (D) 過載保護器

正確答案:ABCD

詳解:標準電動機分路含分段開關、過電流保護器、操作器及過載保護器。

題號 5-94(複選) 單題頁

分路過電流保護器可用於保護下列哪些短路故障?

  • (A) 分路配線
  • (B) 操作器
  • (C) 電動機
  • (D) 幹線

正確答案:ABC

詳解:分路過電流保護器可保護分路配線、操作器與電動機的短路;幹線另有保護。

題號 5-95(複選) 單題頁

變壓器之一次側電壓為V₁,一次側電流為I₁,一次側匝數為N₁;二次側電壓為V₂,二次側電流為I₂,二次側匝數為N₂,於理想狀況,下列公式哪些為正確?

  • (A) V₁/V₂=I₁/I₂
  • (B) V₁/V₂=N₁/N₂
  • (C) I₁/I₂=N₁/N₂
  • (D) I₁/I₂=N₂/N₁

正確答案:BD

詳解:理想變壓器V₁/V₂=N₁/N₂,電流與匝數成反比,I₁/I₂=N₂/N₁。

題號 5-96(複選) 單題頁

有關低壓電力用電,下列敘述哪些正確?

  • (A) 只適用生產性質用電場所
  • (B) 同供電區不可再有電燈用電
  • (C) 契約容量最高到500kW
  • (D) 以單相二線式220V、單相三線110/220V、三相三線式220或380V、三相四線式220/380V供電

正確答案:BD

詳解:低壓電力同供電區不可再有電燈用電,並有指定供電方式;不限生產用途且上限非500kW。

題號 5-97(複選) 單題頁

有關1ψ3W110/220 V供電,下列敘述哪些為正確?

  • (A) 電壓降為1ψ 2W110V的1/4
  • (B) 中性線不可安裝保險絲
  • (C) 負載平衡時中性電流值為零
  • (D) 電力損失為1ψ2W110V的1/2

正確答案:ABC

詳解:單相三線電壓降為二線110V的1/4,中性線不得裝保險絲,平衡時中性電流為零。

題號 5-98(複選) 單題頁

有關過電流保護器,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 幹線過電流保護器不能保護分路導線
  • (B) 每一非接地導線應裝設電流保護器
  • (C) 三相三線式供應三相負載可使用單極斷路器
  • (D) 積熱型熔斷器得做導線短路保護用

正確答案:ACD

詳解:幹線保護器不能保護分路導線等三項敘述有誤;每一非接地導線應裝保護器為正確。

題號 5-99(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 接地線使用綠色絕緣導線
  • (B) 被接地導線應用白色絕緣導線
  • (C) 接地引線連接點應加銲接
  • (D) 被接地導線應串接過電流保護器

正確答案:ABC

詳解:接地線用綠色、被接地導線用白色、接地引線連接點加銲接;被接地導線不可串接過電流保護器。

題號 5-100(複選) 單題頁

分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?

  • (A) 過電流
  • (B) 短路
  • (C) 接地
  • (D) 逆相

正確答案:ABC

詳解:分路過電流保護器可保護電動機過電流、短路與接地故障;逆相不是其功能。

題號 5-101(複選) 單題頁

有關運轉電容器,下列敘述哪些正確?

  • (A) 使用油浸式紙質電容
  • (B) 電容值較啟動電容大
  • (C) 耐電值較啟動電容大
  • (D) 可提高功率因數

正確答案:ACD

詳解:運轉電容為油浸紙質、容量較大、耐電值較大,可提高功率因數。

題號 5-102(複選) 單題頁

有關比壓器,下列敘述哪些正確?

  • (A) 是一種降壓變壓器
  • (B) 二次側額定電壓220V
  • (C) 二次側不可短路
  • (D) 二次側不可開路

正確答案:AC

詳解:比壓器為降壓變壓器,二次側不可短路;二次額定電壓一般為110V。

題號 5-103(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 電壓切換開關接點應先開後閉
  • (B) 電壓切換開關接點應先閉後開
  • (C) 電流切換開關接點應先開後閉
  • (D) 電流切換開關接點應先閉後開

正確答案:AD

詳解:電壓切換開關先開後閉,電流切換開關須先閉後開,避免二次側開路。

題號 5-104(複選) 單題頁

電動機Y-△降壓啟動,在啟動時,下列敘述哪些正確?

第 5-104 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 5-105(複選) 單題頁

有關電流表,下列敘述哪些正確?

  • (A) 應與負載串聯
  • (B) 與電壓表相較其內阻值較低
  • (C) 與低電阻器並聯後可擴大量測範圍
  • (D) 與低電阻器串聯後可擴大量測範圍

正確答案:ABC

詳解:電流表串聯於負載,內阻低,並聯分流電阻可擴大量測範圍。

題號 5-106(複選) 單題頁

有關三相鼠籠式感應電動機,下列敘述哪些正確?

  • (A) 改變外加電源頻率可改變轉速
  • (B) 改變外加電源相序可改變轉向
  • (C) 正、逆轉額定輸出功率相等
  • (D) 啟動電流為全載額定電流的三倍

正確答案:ABC

詳解:鼠籠式電動機改變頻率可變轉速,改變相序可變轉向,正逆轉輸出相同,啟動電流約5~7倍。

題號 5-107(複選) 單題頁

有關電壓表,下列敘述哪些正確?

  • (A) 應與負載串聯量測
  • (B) 與電流表相較其內阻值高
  • (C) 與高電阻器串聯後可擴大量測範圍
  • (D) 與低電阻器並聯後可擴大量測範圍

正確答案:BC

詳解:電壓表內阻高,串聯高電阻可擴大量測範圍。

題號 5-108(複選) 單題頁

有關接地線工程,下列敘述哪些正確?

  • (A) 接地引線不應加裝保護設備
  • (B) 接地管、棒應塗漆,以防腐蝕
  • (C) 可採多管、板並接,以有效降低接地電阻
  • (D) 人易觸及場所應以金屬管、板掩蔽

正確答案:AC

詳解:接地引線不加保護設備,可多管並接降低接地電阻;塗漆會影響導電。

題號 5-109(複選) 單題頁

下列哪些處所依配線裝置規則應裝置漏電斷路器?

  • (A) 臨時用電
  • (B) 電熱水器分路
  • (C) 乾燥處所之110V電燈分路
  • (D) 浴室插座分路

正確答案:ABD

詳解:臨時用電、電熱水器分路與浴室插座分路依規則須裝漏電斷路器。

題號 5-110(複選) 單題頁

有關比流器,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 是一種降壓變壓器
  • (B) 二次側額定電流5A
  • (C) 使用時,二次側不可短路
  • (D) 使用時,二次側不可開路

正確答案:AC

詳解:比流器二次側可短路、不可開路,且不是降壓變壓器,故A、C有誤。

題號 5-111(複選) 單題頁

下列哪些電氣元件之使用有極性限制?

  • (A) 電晶體
  • (B) 電容器
  • (C) 電阻器
  • (D) 變壓器

正確答案:ABD

詳解:電晶體、電解電容與變壓器繞組有極性;電阻器無極性。

題號 5-112(複選) 單題頁

下列哪些是螺旋式冰水主機系統運轉必要保護元件?

  • (A) 逆相保護電驛
  • (B) 油壓差開關
  • (C) 低壓開關
  • (D) 防凍開關

正確答案:ACD

詳解:螺旋式主機必備逆相保護、低壓開關與防凍開關。

題號 5-113(複選) 單題頁

下列哪些是往復式冰水主機系統運轉必要保護元件?

  • (A) 逆相保護電驛
  • (B) 油壓差開關
  • (C) 低壓開關
  • (D) 防凍開關

正確答案:BCD

詳解:往復式主機必備油壓差開關、低壓開關與防凍開關。

題號 5-114(複選) 單題頁

有關導線並聯使用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 長度應相同
  • (B) 導體材質應相同
  • (C) 相同施工法
  • (D) 線徑大於100平方公厘

正確答案:ABC

詳解:導線並聯須長度、材質、施工法相同,每條線徑須大於100mm²。

題號 5-115(複選) 單題頁

目前台電公司低壓表燈供電方式,電壓有

  • (A) 1ψ3W110/220 V
  • (B) 3ψ 3W220 V
  • (C) 3ψ4W120/208V
  • (D) 3ψ4W220/380 V

正確答案:ABD

詳解:低壓表燈供電有單相三線110/220V、三相三線220V、三相四線220/380V。

題號 5-116(複選) 單題頁

下列哪些處所屬第三種接地?

  • (A) 低壓電源系統接地
  • (B) 支持低壓用電設備金屬接地
  • (C) 內線系統接地
  • (D) 高壓用電設備接地

正確答案:BC

詳解:依官方答案,設備金屬外殼與內線系統屬第三種接地。

題號 5-117(複選) 單題頁

有關壓接端子之壓接處理,下列敘述哪些正確?

  • (A) 壓接端子8-5Y是指可用於8平方公厘絞線
  • (B) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
  • (C) 要用合適之壓接鉗來壓接端子
  • (D) 端子之壓接面有所區分

正確答案:ACD

詳解:壓接端子須用合適壓接鉗,8-5Y表示適用8mm²,且壓接面有區分。

題號 5-118(複選) 單題頁

有關單相感應電動機,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 雙值電容式電動機常用於需要變速、低功因場合
  • (B) 雙值電容式電動機永久運轉電容器電容量較啟動電容小
  • (C) 蔽極式電動機蔽極線圈產生磁通較主線圈滯後
  • (D) 蔽極式電動機啟動轉矩較電容啟動式大

正確答案:AD

詳解:雙值電容式用於定速高功因,且啟動轉矩比蔽極式大;兩敘述有誤。

題號 5-119(複選) 單題頁

有關表燈電價用電,下列敘述哪些正確?

  • (A) 適用住宅及非生產性質用電場所
  • (B) 同供電區不可再有電力用電
  • (C) 契約容量最高到100kW
  • (D) 以單相二線式110或220V,單相三線式110/220V,三相三線式220V或三相四線式220/380V供電

正確答案:ABCD

詳解:表燈用電適用住宅及非生產用途,同供電區不可再有電力用電,契約容量最高100kW。

試車調整

題號 6-1 單題頁

冷卻水污垢係數增加時,則壓縮機消耗功率

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 增減不定
  • (D) 視壓縮機型式而定

正確答案:A

詳解:冷卻水污垢係數增加使冷凝壓力升高,壓縮機消耗功率增加。

題號 6-2 單題頁

感溫式膨脹閥之主要功能是?

  • (A) 調節冷媒蒸發溫度
  • (B) 維持系統過熱度
  • (C) 調節冷媒吐出溫度
  • (D) 維持系統過冷度

正確答案:B

詳解:感溫式膨脹閥依蒸發器出口過熱度調節流量,維持系統過熱度。

題號 6-3 單題頁

冷凍系統正常運轉時,壓縮機之冷媒排氣溫度較冷凝溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:排氣為過熱氣體,溫度高於冷凝溫度。

題號 6-4 單題頁

蒸發器之蒸發壓力不變,感溫式膨脹閥之感溫筒溫度上升時,開度會?

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:感溫筒溫度升高表示過熱度增大,膨脹閥開度增加以補充冷媒。

題號 6-5 單題頁

往復式壓縮機之淨油壓是指

  • (A) 油泵之吐出壓力
  • (B) 高壓與低壓之差
  • (C) 油泵吐出壓力與低壓之差
  • (D) 油泵吐出壓力與高壓之差

正確答案:C

詳解:淨油壓是油泵吐出壓力扣除曲軸箱(低壓)壓力後,實際用於潤滑的壓力。

題號 6-6 單題頁

水管內流速增加一倍時,其阻力將為原來之( )倍。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:水流阻力與流速平方成正比,流速加倍則阻力為2²=4倍。

題號 6-7 單題頁

能源消耗因數(EF)係用來表示( )能源效率。

  • (A) 電冰箱
  • (B) 窗型空調機
  • (C) 分離式冷氣機
  • (D) 除濕機

正確答案:A

詳解:能源消耗因數EF是電冰箱的能源效率指標。

題號 6-8 單題頁

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

  • (A) 冰水器之回水管上
  • (B) 冰水器之出水管上
  • (C) 壓縮機之吸氣管上
  • (D) 壓縮機液體管上

正確答案:B

詳解:防凍開關感測棒裝在冰水器出水管,偵測最低水溫以防結冰。

題號 6-9 單題頁

空調箱其溫度開關之感溫器(Sensor)應裝置在

  • (A) 回水管
  • (B) 進水管
  • (C) 回風管或室內
  • (D) 出風管

正確答案:C

詳解:空調箱溫度開關感溫器應感測室內溫度,裝於回風管或室內。

題號 6-10 單題頁

往復式冰水主機外部卸載用溫度開關之感溫器應裝在

  • (A) 冰水器之出水管上
  • (B) 冰水器之進水管上
  • (C) 壓縮機之吸氣管上
  • (D) 壓縮機液體管上

正確答案:B

詳解:外部卸載用溫度開關感溫器裝在冰水器進水(回水)管,依回水溫度控制負載。

題號 6-11 單題頁

假設一冰水機組,其設計之回水溫度為12℃,防凍開關裝於出水端,則其設定值應不低於(℃)

  • (A) 12
  • (B) 7
  • (C) 5
  • (D) 2

正確答案:D

詳解:依官方答案,防凍開關設定值不應低於2℃,避免冰水結冰。

題號 6-12 單題頁

冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫筒棒應裝置於

  • (A) 冰水器出水管上
  • (B) 蒸發器出口
  • (C) 膨脹閥出口
  • (D) 蒸發器入口

正確答案:B

詳解:感溫筒需裝於蒸發器出口吸入管,以感測過熱度。

題號 6-13 單題頁

流量開關(Flow Switch)一般應裝於

  • (A) 冰水管上
  • (B) 冷媒回流管上
  • (C) 補給水管
  • (D) 空調箱進水管

正確答案:A

詳解:流量開關裝在冰水管上,偵測有無水流以保護冰水器。

題號 6-14 單題頁

皮氏管(Pitot Tube)之量測開口面向空氣流上游方向(Up-Stream)所感受之壓力為

  • (A) 流速壓力
  • (B) 靜壓
  • (C) 總壓
  • (D) 差壓

正確答案:C

詳解:皮氏管開口迎向氣流所測得為總壓(靜壓+動壓)。

題號 6-15 單題頁

若窗型空調機選擇開關在送風位置時,其壓縮機

  • (A) 照常運轉
  • (B) 停止運轉
  • (C) 送風馬達停止
  • (D) 全部停止

正確答案:B

詳解:選擇開關在送風位置時只有風扇運轉,壓縮機停止運轉。

題號 6-16 單題頁

在冷凍負荷計算中,電動機的熱負荷屬於

  • (A) 顯熱量
  • (B) 潛熱量
  • (C) 焓值
  • (D) 比熱

正確答案:A

詳解:電動機發熱只使溫度上升,不涉及水分,屬於顯熱負荷。

題號 6-17 單題頁

選用毛細管不考慮之條件為

  • (A) 冷媒流量
  • (B) 系統高壓壓力
  • (C) 系統低壓壓力
  • (D) 回流管過熱度

正確答案:D

詳解:選毛細管須考慮流量與高低壓壓力,不考慮回流管過熱度。

題號 6-18 單題頁

水流量10 GPM等於

  • (A) 38 LPM
  • (B) 20 L/s
  • (C) 23 kg/s
  • (D) 40 L/m

正確答案:A

詳解:1GPM≈3.785L/min,10GPM≈38LPM。

題號 6-19 單題頁

水冷式、氣冷式兩種箱型空調機,下列何種保護開關設定值是不相同的?

  • (A) 高壓開關
  • (B) 過熱保護器
  • (C) 油壓開關
  • (D) 低壓開關

正確答案:A

詳解:水冷與氣冷冷凝壓力不同,高壓開關設定值不同。

題號 6-20 單題頁

使用R-22冷媒之氣冷式箱型空調機,其高壓開關壓力之設定值(kgf/cm²),大約是

  • (A) 19
  • (B) 22
  • (C) 28
  • (D) 16

正確答案:C

詳解:依官方答案,R-22氣冷式箱型機高壓開關約設定在28kgf/cm²。

題號 6-21 單題頁

以R-22為冷媒之空調冰水主機低壓壓力開關之設定值(kgf/cm²),一般係設定為

  • (A) 1
  • (B) 7
  • (C) 5
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:依官方答案,R-22冰水主機低壓開關一般設定約3kgf/cm²。

題號 6-22 單題頁

下列何者非冰水主機卸載機構的功用?

  • (A) 減少啟動時之動力
  • (B) 調節容量變化
  • (C) 避免馬達啟動頻繁
  • (D) 維持一定的低壓壓力

正確答案:D

詳解:卸載機構可降低啟動負荷、調節容量,減少馬達頻繁啟停;不是維持低壓不變。

題號 6-23 單題頁

冷凍循環系統,當高壓壓力一定,而低壓壓力降低,則其冷凍能力

  • (A) 昇高
  • (B) 不變
  • (C) 降低
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:高壓不變、低壓降低,壓縮比增大,吸入氣體比體積增加,冷凍能力降低。

題號 6-24 單題頁

冷凍循環系統,當冷媒不足時,下列何種控制器會使壓縮機停止?

  • (A) 高壓開關
  • (B) 溫度控制器
  • (C) 過載保護器
  • (D) 低壓開關

正確答案:D

詳解:冷媒不足時低壓壓力過低,由低壓開關切斷壓縮機。

題號 6-25 單題頁

油壓開關之動作原理是低於下列何者項目之設定值?

  • (A) 油壓錶壓力
  • (B) 油壓錶壓力與低壓壓力之和
  • (C) 油壓錶壓力與低壓壓力之差
  • (D) 高壓壓力與低壓壓力之差

正確答案:C

詳解:油壓開關偵測油泵吐出壓力與低壓壓力之差,低於設定值時動作。

題號 6-26 單題頁

當冷氣出風口之有效出風面積為2.5m,出風量為200CMM,則其出風口風速(m/min)為

  • (A) 80
  • (B) 100
  • (C) 200
  • (D) 500

正確答案:A

詳解:風速=風量÷面積=200÷2.5=80m/min。

題號 6-27 單題頁

冷凝器選用可熔栓安全閥時,其熔點溫度按規定應( )於高壓保護開關跳脫壓力之飽和溫度,以確保安全。

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相等
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:依官方答案,可熔栓熔點對應飽和溫度應高於高壓開關跳脫值,後備保護。

題號 6-28 單題頁

巴士空調機(Bus Cooler)主要的動力來源為

  • (A) 電動機
  • (B) 引擎
  • (C) 電瓶
  • (D) 發電機

正確答案:B

詳解:巴士空調機壓縮機由巴士引擎驅動。

題號 6-29 單題頁

當空氣中之濕球溫度與乾球溫度相同時,則其相對濕度為

  • (A) 0%
  • (B) 50%
  • (C) 75%
  • (D) 100%

正確答案:D

詳解:乾濕球溫度相同表示空氣已飽和,相對濕度100%。

題號 6-30 單題頁

有一冰水機組,將72L/min之水由11℃降溫至6℃,其冷媒冷凍效果為40kcal/kg,則理論上冷媒循環量(kg/hr)為

  • (A) 9
  • (B) 200
  • (C) 360
  • (D) 540

正確答案:D

詳解:冷凍量=72×5×60=21600kcal/hr,÷40=540kg/hr。

題號 6-31 單題頁

所謂過熱(SuperHeated)及過冷(Subcooling)現象,是屬於

  • (A) 潛熱變化
  • (B) 顯熱變化
  • (C) 昇華變化
  • (D) 相態變化

正確答案:B

詳解:過熱與過冷僅溫度改變、不改變相態,屬顯熱變化。

題號 6-32 單題頁

多聯變頻冷氣機在輕負載時,卸載之方式一般為

  • (A) 熱氣旁通
  • (B) 頂開排氣閥
  • (C) 啟停(ON-OFF)方式
  • (D) 改變冷媒流量

正確答案:D

詳解:多聯變頻機輕負載時以變頻調整壓縮機轉速,改變冷媒流量。

題號 6-33 單題頁

下列何者不影響人體之舒適主要因素?

  • (A) 空氣流速與噪音
  • (B) 溫度與濕度
  • (C) 空氣品質與換氣量
  • (D) 空間位置

正確答案:D

詳解:舒適因素為溫濕度、氣流、噪音、空氣品質與換氣量,空間位置不是。

題號 6-34 單題頁

10HP三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為( )秒。

  • (A) 1/10
  • (B) 1
  • (C) 4
  • (D) 15

正確答案:C

詳解:Y-△起動延時繼電器約設定4秒,待轉速升高後再切換。

題號 6-35 單題頁

恆溫恆濕空調箱之濕度控制係採用下列何項來感測控制?

  • (A) 乾球溫度開關
  • (B) 濕球溫度開關
  • (C) 相對濕度開關
  • (D) 絕對濕度開關

正確答案:C

詳解:恆溫恆濕空調以相對濕度開關(濕度感測器)控制濕度。

題號 6-36 單題頁

氣冷式箱型空調機主要之散熱方式為

  • (A) 自然冷卻
  • (B) 噴水冷卻
  • (C) 蒸發式冷卻
  • (D) 空氣強制冷卻

正確答案:D

詳解:氣冷式箱型機以風扇強制空氣流過冷凝器散熱。

題號 6-37 單題頁

為確保冰水流量平衡,尤其在高壓降與低壓降的冰水盤管在同一系統時,應裝置?

  • (A) 關斷閥
  • (B) 平衡閥
  • (C) 三通閥
  • (D) 二通閥

正確答案:B

詳解:平衡閥可調整各盤管流量,使不同壓降盤管水量平衡。

題號 6-38 單題頁

冷凍系統維持過熱度是為了

  • (A) 保護壓縮機防止液壓縮
  • (B) 增加壓縮機的效率
  • (C) 減小冷媒的充填量
  • (D) 增加系統的性能係數

正確答案:A

詳解:維持過熱度可確保進壓縮機的是氣體,防止液壓縮。

題號 6-39 單題頁

冷凍系統過熱度太大時,則

  • (A) 曲軸箱冷凍油黏度增加
  • (B) 排氣溫度上升
  • (C) 蒸發器負荷增加
  • (D) 冷媒比容變小

正確答案:B

詳解:過熱度太大表示吸入氣體溫度高,壓縮後排氣溫度隨之上升。

題號 6-40 單題頁

往復式壓縮機之外部卸載裝置在卸載時,是

  • (A) 頂開低壓閥片
  • (B) 頂開高壓閥片
  • (C) 壓住閥片座吸入口
  • (D) 壓住閥片座吐出口

正確答案:D

詳解:依官方答案,外部卸載在卸載時壓住閥片座吐出口。

題號 6-41 單題頁

往復式壓縮機外部卸載裝置無法加載,其可能的原因為

  • (A) 溫度開關故障
  • (B) 高壓壓力太高
  • (C) 低壓壓力太高
  • (D) 油壓壓力開關故障

正確答案:A

詳解:外部卸載由溫度開關控制電磁閥,溫度開關故障就無法加載。

題號 6-42 單題頁

往復式壓縮機外部卸載裝置之是裝置何項元件控制?

  • (A) 油壓壓力開關
  • (B) 開關閥
  • (C) 電磁閥
  • (D) 四方閥

正確答案:C

詳解:外部卸載裝置由電磁閥控制動作。

題號 6-43 單題頁

若壓縮機吐出管溫度為60℃,飽和冷凝溫度為40℃,液管出口溫為36 ℃則其過冷度(℃)為

  • (A) 4
  • (B) 16
  • (C) 20
  • (D) 24

正確答案:A

詳解:過冷度=飽和冷凝溫度-液管出口溫度=40-36=4℃。

題號 6-44 單題頁

若冷媒液管過冷度為3℃,蒸發器之飽和蒸發溫度為2℃,在蒸發器之出口溫度為6℃,則其過熱度(℃)為

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:過熱度=蒸發器出口溫度-飽和蒸發溫度=6-2=4℃。

題號 6-45 單題頁

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會

  • (A) 過冷度變大
  • (B) 過冷度變小
  • (C) 過熱度變大
  • (D) 過熱度變小

正確答案:A

詳解:冷媒過量時冷凝器積液多,液管過冷度變大。

題號 6-46 單題頁

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

  • (A) 過冷度變大
  • (B) 過冷度不變
  • (C) 過熱度變大
  • (D) 過熱度不變

正確答案:C

詳解:冷媒不足時蒸發器供液不足,出口過熱度變大。

題號 6-47 單題頁

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統若發生液壓縮,其可能的原因為

  • (A) 冷媒充填過量
  • (B) 冷媒充填量過少
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 膨脹閥感溫筒漏氣

正確答案:D

詳解:感溫筒漏氣使膨脹閥開度過大,供液過多造成液壓縮。

題號 6-48 單題頁

冷卻水塔內灑水桿不旋轉,會使冷卻水塔之冷卻能力

  • (A) 降低
  • (B) 增大
  • (C) 不變
  • (D) 失效

正確答案:A

詳解:灑水桿不旋轉使水分布不均,冷卻能力降低。

題號 6-49 單題頁

濕球溫度一定,但乾球溫度明顯上升,會使氣冷式冷凝器之容量

  • (A) 降低
  • (B) 增大
  • (C) 不變
  • (D) 失效

正確答案:A

詳解:氣冷式冷凝器依乾球溫度散熱,乾球溫度明顯上升時容量降低。

題號 6-50 單題頁

1 μm Hg相當於

  • (A) 1"Hg
  • (B) 0.1"Hg
  • (C) 0.01 mmHg
  • (D) 0.001 mmHg

正確答案:D

詳解:1μmHg=10⁻³mmHg=0.001mmHg。

題號 6-51 單題頁

在一冷媒循環系統中,過冷液體是出現在

  • (A) 壓縮機出口
  • (B) 冷凝器出口
  • (C) 膨脹閥出口
  • (D) 蒸發器出口

正確答案:B

詳解:過冷液體出現在冷凝器出口。

題號 6-52 單題頁

在一冷媒循環系統中,過熱氣體是出現在

  • (A) 壓縮機入口
  • (B) 冷凝器出口
  • (C) 膨脹閥入口
  • (D) 蒸發器入口

正確答案:A

詳解:過熱氣體出現在蒸發器出口與壓縮機入口。

題號 6-53 單題頁

R-134a之冷凍機冷凝溫度為40℃,蒸發溫度為-10℃,此冷凍機之COP不可能超過

  • (A) 4.15
  • (B) 4.70
  • (C) 4.95
  • (D) 5.26

正確答案:D

詳解:逆卡諾COP=263÷(313-263)=5.26,實際不可能超過。

題號 6-54 單題頁

R-134a冷媒循環系統之壓縮機功率為1HP(0.746kW),冷凝溫度為40 ℃,蒸發溫度為-10℃,則最大的冷凍能力(kW)為

  • (A) 2.38
  • (B) 2.53
  • (C) 3.47
  • (D) 3.92

正確答案:D

詳解:最大冷凍能力=0.746×5.26≈3.92kW。

題號 6-55 單題頁

實際蒸氣壓縮冷凍循環系統在冷凝器出口處,冷媒溫度及壓力比理想狀況

  • (A) 溫降、壓降
  • (B) 溫升、壓降
  • (C) 溫降、壓升
  • (D) 溫升、壓升

正確答案:A

詳解:實際系統因管路阻力與過冷,冷凝器出口溫度與壓力都比理想狀況低。

題號 6-56 單題頁

冷凍負荷200kW,欲使冰水維持在7℃進,12℃出,則所需的冰水流量(L/s)為

  • (A) 9.55
  • (B) 20
  • (C) 23.87
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:Q=m×4.186×ΔT,200=m×4.186×5,m≈9.55L/s。

題號 6-57 單題頁

下列何段管路溫度最低?

  • (A) 高壓液管
  • (B) 膨脹閥至蒸發間之液管
  • (C) 回流管
  • (D) 吐出管

正確答案:B

詳解:膨脹閥後冷媒為低溫低壓,膨脹閥至蒸發器的管路溫度最低。

題號 6-58 單題頁

下列何者非熱氣旁通的目的?

  • (A) 蒸發器除霜
  • (B) 防止吸氣壓力過低
  • (C) 控制冷媒蒸發溫度
  • (D) 防止液態冷媒進入壓縮機

正確答案:C

詳解:熱氣旁通用於除霜、防吸氣壓力過低與防液壓縮;依官方答案不含控制蒸發溫度。

題號 6-59 單題頁

氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為

  • (A) 冷媒洩漏
  • (B) 負荷增加
  • (C) 負荷減少
  • (D) 膨脹閥半堵

正確答案:D

詳解:膨脹閥半堵使供液減少,蒸發器過熱度增,冷凝器積液使過冷度也增。

題號 6-60 單題頁

變頻器主要功能是

  • (A) 同時控制交流電壓與頻率
  • (B) 同時控制直流電壓與頻率
  • (C) 僅控制電壓
  • (D) 僅控制頻率

正確答案:A

詳解:變頻器同時控制交流電壓與頻率,才能維持磁通而改變轉速。

題號 6-61 單題頁

理論上電動機之耗電量與轉速

  • (A) 開根號成正比
  • (B) 一次方成正比
  • (C) 二次方成正比
  • (D) 三次方成正比

正確答案:D

詳解:耗電量與轉速三次方成正比(風車定律)。

題號 6-62 單題頁

R-410A冷媒之氣冷式箱型空調機,其高壓開關壓力(kgf/cm²)設定值,大約是

  • (A) 19
  • (B) 22
  • (C) 40
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:依官方答案,R-410A氣冷式箱型機高壓開關約設定40kgf/cm²。

題號 6-63 單題頁

螺旋式冰水主機壓縮機失油

  • (A) 過冷度太大
  • (B) 系統冷媒流速設計不足
  • (C) 高壓壓力太高
  • (D) 低壓壓力太高

正確答案:B

詳解:螺旋式失油多因系統冷媒流速設計不足,油無法隨冷媒回流。

題號 6-64 單題頁

滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少(℃)跳脫?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:依官方答案,滿液式螺旋機高壓開關設定相當於冷凝溫度50℃。

題號 6-65 單題頁

低壓保護開關設定切入壓力45psig,壓差5psi即指下列何者情形跳脫?

  • (A) 低壓壓力高於45psig
  • (B) 低壓壓力低於45psig
  • (C) 低壓壓力低於40psig
  • (D) 低壓壓力高於40psig

正確答案:C

詳解:切入45psig、壓差5psi,則低於40psig時跳脫。

題號 6-66 單題頁

有關R-134a螺旋式冰水主機保護開關,下列何者設定錯誤?

  • (A) 高壓185psig
  • (B) 低壓23psig
  • (C) 冰水温度開關8℃
  • (D) 防凍開關5℃

正確答案:D

詳解:防凍開關設定約2~3℃,若設5℃接近冰水出水溫度,易誤動作,故錯誤。

題號 6-67 單題頁

水流量10 GPM等於

  • (A) 38LPM
  • (B) 20 L/s
  • (C) 23 kg/s
  • (D) 40L/m

正確答案:A

詳解:1GPM≈3.785L/min,10GPM≈38LPM。

題號 6-68 單題頁

空調箱冰水盤管滿載進出水溫差(℃)一般約為

  • (A) 2
  • (B) 5
  • (C) 8
  • (D) 11

正確答案:B

詳解:空調箱冰水盤管滿載進出水溫差一般約5℃。

題號 6-70 單題頁

商用箱型空調機每一冷凍噸送風量約為( )CMM。

  • (A) 4~6
  • (B) 8~10
  • (C) 12~14
  • (D) 16~18

正確答案:B

詳解:依官方答案,商用箱型機每冷凍噸送風量約8~10CMM。

題號 6-71 單題頁

感應式電動機堵轉電流(LOCKED-ROTOR AMPERAGE)為滿載運轉電流(FULL LOAD AMPERAGE)的幾倍

  • (A) 1.15
  • (B) 1.2
  • (C) 2.5
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:感應電動機堵轉電流約為滿載電流的5倍。

題號 6-72 單題頁

R-1 3 4 a直膨式螺旋冰水主機,運轉過熱度(℃)最佳範圍在

  • (A) 3~5
  • (B) 5~10
  • (C) 8~12
  • (D) 12~15

正確答案:B

詳解:直膨式螺旋機運轉過熱度最佳約5~10℃。

題號 6-73 單題頁

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫溫度(℃)?

  • (A) 50
  • (B) 90
  • (C) 110
  • (D) 130

正確答案:D

詳解:依官方答案,馬達線圈保護跳脫溫度約130℃。

題號 6-74 單題頁

螺旋式冰水主機排氣高溫保護跳脫溫度(℃)?

  • (A) 70
  • (B) 90
  • (C) 110
  • (D) 130

正確答案:C

詳解:依官方答案,螺旋式排氣高溫保護跳脫溫度約110℃。

題號 6-75 單題頁

R134a為冷媒之空調冰水主機低壓開關之切出設定值(kgf/cm²),一般係設定為

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 7

正確答案:A

詳解:依官方答案,R-134a低壓開關切出值約1kgf/cm²。

題號 6-76 單題頁

依據CNS水冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列何者非條件之一

  • (A) 吸入空氣乾球溫度27°C DB
  • (B) 吸入空氣濕球溫度25°CWB
  • (C) 冷卻水入口溫度30°C
  • (D) 冷卻水出口溫度35°C

正確答案:B

詳解:CNS條件為乾球27℃、濕球19℃;濕球25℃不是條件。

題號 6-77 單題頁

螺旋式壓縮機之油壓是指

  • (A) 高壓壓力
  • (B) 高壓與低壓之差
  • (C) 油泵吐出壓力與低壓之差
  • (D) 油泵吐出壓力與高壓之差

正確答案:A

詳解:依官方答案,螺旋式壓縮機的油壓指高壓壓力(油隨排氣壓力供給)。

題號 6-78 單題頁

風量為200 CMM等於?

  • (A) 80 CMH
  • (B) 100 L/S
  • (C) 568 CFM
  • (D) 117 CFS

正確答案:D

詳解:200CMM=200÷60≈3.33m³/s,約為117立方呎/秒(CFS)。

題號 6-79 單題頁

內均壓式與外均壓式感溫式膨脹閥之選擇是依

  • (A) 冷媒種類
  • (B) 冷媒蒸發溫度
  • (C) 製冷能力
  • (D) 蒸發器之壓降

正確答案:D

詳解:蒸發器壓降較大時選用外均壓式,故依蒸發器壓降選擇。

題號 6-80 單題頁

水冷式冷凝器過冷度(℃)通常設計約為

  • (A) 3~5
  • (B) 5~7
  • (C) 7~9
  • (D) 9~11

正確答案:A

詳解:水冷式冷凝器過冷度通常設計約3~5℃。

題號 6-81 單題頁

欲測量40至60 m/s之風速,宜採用( )得到最佳結果。

  • (A) 熱敏式探頭
  • (B) 葉輪式探頭
  • (C) 皮托管
  • (D) 感應式

正確答案:C

詳解:風速高達40~60m/s宜用皮托管量測,熱敏式與葉輪式不適用。

題號 6-82 單題頁

冷媒R-134a氣冷式螺旋冰水主機的高壓壓力開關設定值(MPa)

  • (A) 1.8
  • (B) 2.3
  • (C) 1.6
  • (D) 1.0

正確答案:C

詳解:依官方答案,R-134a氣冷式螺旋機高壓開關約1.6MPa。

題號 6-83 單題頁

冷媒R-134a螺旋式冰水主機低壓壓力開關,設定值(MPa)

  • (A) 0.32
  • (B) 0.12
  • (C) 0.42
  • (D) 0.62

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-134a螺旋機低壓開關約0.12MPa。

題號 6-84 單題頁

在理想的冷媒循環系統通過降壓裝置時,冷媒前後的焓值

  • (A) 相等
  • (B) 減少
  • (C) 增加
  • (D) 先增加後減少

正確答案:A

詳解:理想膨脹為節流過程,焓值不變。

題號 6-85 單題頁

為考量減少選用壓縮機排氣量時,下列何者係有關冷媒敘述為較大者?

  • (A) 單位比體積製冷量
  • (B) 單位質量製冷量
  • (C) 單位冷凝熱負荷
  • (D) 單位耗能

正確答案:A

詳解:減少壓縮機排氣量需冷媒單位比體積製冷量大。

題號 6-86 單題頁

醫院手術房空調系統應採用

  • (A) 混合式
  • (B) 直流式
  • (C) 閉式
  • (D) 回風式

正確答案:B

詳解:手術房須全新鮮空氣,避免交叉感染,採直流式(全外氣)。

題號 6-87 單題頁

盤管式蒸發器之冷媒溫度與庫內溫度之差值(℃),一般約為

  • (A) 4~6
  • (B) 2~4
  • (C) 5~10
  • (D) 10~15

正確答案:D

詳解:依官方答案,盤管式蒸發器冷媒與庫溫差約10~15℃。

題號 6-88 單題頁

商用冷氣設備一般維持室內空氣相對濕度(%)為

  • (A) 20〜40
  • (B) 40〜60
  • (C) 60〜80
  • (D) 30〜50

正確答案:B

詳解:商用冷氣室內相對濕度一般維持40~60%。

題號 6-89 單題頁

食品開始形成冰結的溫度稱

  • (A) 品溫
  • (B) 凍結點
  • (C) 共晶點
  • (D) 凍結率

正確答案:B

詳解:食品開始結冰的溫度稱凍結點。

題號 6-90 單題頁

物體熱量增加減少對物體溫度無影響稱為?

  • (A) 顯熱
  • (B) 潛熱
  • (C) 比熱
  • (D) 呼吸熱

正確答案:B

詳解:物體吸放熱而溫度不變(相變化)稱潛熱。

題號 6-91 單題頁

一台冷凍機有3,5kW之冷凍能力,此台冷凍機在12小時所去除之熱量(Kcal)為

  • (A) 79,680
  • (B) 36,120
  • (C) 13,280
  • (D) 6,640

正確答案:B

詳解:3.5kW×860=3010kcal/h,×12=36120kcal。

題號 6-92 單題頁

調氣貯藏法即氧的含量(%)約為

  • (A) 20
  • (B) 10
  • (C) 5
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:依官方答案,調氣貯藏之氧含量約20%(與空氣同)。

題號 6-93 單題頁

最大冰晶生成帶指食品冰結率在溫度(-1~-5℃)之範圍內有多少的水分結冰(%)?

  • (A) 100
  • (B) 80
  • (C) 20
  • (D) 0

正確答案:B

詳解:最大冰晶生成帶(-1~-5℃)約有80%水分結冰。

題號 6-94 單題頁

冷媒循環系統-60℃以下蒸發溫度宜使用

  • (A) R-600a
  • (B) R-290
  • (C) R-1270
  • (D) R-170

正確答案:D

詳解:-60℃以下低溫宜用R-170(乙烷)。

題號 6-95(複選) 單題頁

影響壓縮機馬達絕緣電阻測量值的因素有

  • (A) 溫度
  • (B) 濕度
  • (C) 測量電壓
  • (D) 量測電流

正確答案:ABC

詳解:絕緣電阻受溫度、濕度與測量電壓影響;電流不是影響因素。

題號 6-96(複選) 單題頁

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動

  • (A) 低壓側入口過熱度過低
  • (B) 高壓壓力過高
  • (C) 元件或電路不良或故障
  • (D) 馬達線圈溫升過高

正確答案:BCD

詳解:線圈保護動作於高壓過高、元件或電路故障及線圈溫升過高。

題號 6-97(複選) 單題頁

下列哪些是冷媒循環系統抽真空注意事項?

  • (A) 儘可能使用大口徑接管抽真空
  • (B) 高低壓兩側同時抽真空
  • (C) 儘可能降低週邊溫度
  • (D) 不得測量馬達絕緣

正確答案:ABD

詳解:抽真空應大口徑管、高低壓同時抽、降低週邊溫度,且不可測馬達絕緣。

題號 6-98(複選) 單題頁

水系統平衡前之應準備事項,下列敘述哪些正確?

  • (A) 將水系統所有手動關斷閥打開至全開位置
  • (B) 全部過濾器並予清潔
  • (C) 檢查泵轉向
  • (D) 排出管內空氣

正確答案:BCD

詳解:平衡前須清潔過濾器、確認泵轉向並排氣;閥門需視程序調整。

題號 6-99(複選) 單題頁

依據CNS氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?

  • (A) 室內吸入空氣乾球溫度27°C
  • (B) 濕球溫度25°C
  • (C) 室外吸入空氣乾球溫度35°C
  • (D) 室外出風空氣乾球溫度55°C

正確答案:BD

詳解:氣冷式箱型機室內濕球溫度條件為19℃,室外出風溫度也非標準條件,故B、D錯誤。

題號 6-100(複選) 單題頁

當送風系統之送風量大於需求量,一般可用下列哪些方法調降風量?

  • (A) 調整進氣風門
  • (B) 調整排氣風門
  • (C) 調整變頻器
  • (D) 改變皮帶輪大小

正確答案:ACD

詳解:風量過大可調進氣風門、變頻器或皮帶輪;排氣風門不是正確方法。

題號 6-101(複選) 單題頁

下列哪些是螺旋式冰水主機無法啟動的可能原因?

  • (A) 冷媒壓力過低
  • (B) 欠相
  • (C) 逆相
  • (D) 再次啟動時間設定錯誤

正確答案:ABC

詳解:冷媒壓力過低、欠相與逆相皆會使螺旋機無法啟動。

題號 6-102(複選) 單題頁

下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

  • (A) 過冷度太大
  • (B) 高壓壓力過高
  • (C) 失油
  • (D) 軸承損壞

正確答案:BCD

詳解:高壓過高、失油、軸承損壞皆使吐出溫度升高;過冷度大則不會。

題號 6-103(複選) 單題頁

下列哪些是壓縮機對冷凍油的要求?

  • (A) 與冷媒混合時,能夠保持足夠的黏度
  • (B) 具有較高的凝固點
  • (C) 閃點要高
  • (D) 高絕緣電阻值要大

正確答案:ACD

詳解:壓縮機用油要黏度足、閃點高、絕緣電阻高,凝固點應低。

題號 6-104(複選) 單題頁

商業冷凍冷藏櫃具節能技術,包含

  • (A) 防汗電熱控制
  • (B) 除霜控制
  • (C) 減少隔熱保溫
  • (D) 高效率照明

正確答案:ABD

詳解:防汗電熱控制、除霜控制、高效率照明可節能;減少隔熱反而耗能。

題號 6-105(複選) 單題頁

下列哪些為冰晶成長的相關因素?

  • (A) 凍結貯藏時間
  • (B) 凍結貯藏中溫度變動
  • (C) 冷凍速度
  • (D) 凍結物品的共晶點

正確答案:ABC

詳解:冰晶成長與貯藏時間、溫度變動及冷凍速度有關。

題號 6-106(複選) 單題頁

有關R744冷媒,下列敘述哪些正確?

  • (A) 臨界溫度高
  • (B) 臨界壓力高
  • (C) 蒸發潛熱大
  • (D) 氣體比體積小

正確答案:ABCD

詳解:依官方答案,R744(CO₂)各項敘述皆視為正確。

題號 6-107(複選) 單題頁

有關碳氫冷媒特點,下列敘述哪些正確?

  • (A) 與水不溶解
  • (B) 對金屬會產生腐蝕
  • (C) 無破壞臭氧層
  • (D) 易燃

正確答案:ACD

詳解:碳氫冷媒不溶於水,ODP為零且易燃;不腐蝕金屬。

故障排除

題號 7-1 單題頁

乾燥過濾器未完全堵塞時,過濾器出口表面不會有下列何種情形?

  • (A) 溫降
  • (B) 結露
  • (C) 結霜
  • (D) 溫升

正確答案:D

詳解:乾燥過濾器未堵塞時,出口不會溫升,堵塞才會溫降、結露結霜。

題號 7-2 單題頁

空氣之溫度降低,若露點不變,則其相對濕度

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:露點不變,水氣量不變,溫度降低使飽和量減少,相對濕度增加。

題號 7-3 單題頁

高壓閥片不緊閉,可能會使

  • (A) 吸入壓力升高吐出壓力降低
  • (B) 吐出壓力升高
  • (C) 吸入壓力降低
  • (D) 吐出壓力降低吸入壓力降低

正確答案:A

詳解:高壓閥片不緊閉使高壓氣回流,吸入壓力升高、吐出壓力降低。

題號 7-4 單題頁

氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會

  • (A) 變大
  • (B) 變小
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:冷媒不足,冷凝器排熱量減少,進出風溫差變小。

題號 7-5 單題頁

經過除濕後的空氣,如溫度不變,濕量減少,則焓值?

  • (A) 減少
  • (B) 不變
  • (C) 增加
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:溫度不變、濕量減少,含水蒸氣的焓減少,故焓值減少。

題號 7-6 單題頁

蒸發器除霜的主要目的是?

  • (A) 避免蒸發器凍裂
  • (B) 避免食物凍壞
  • (C) 減少食物的含水量
  • (D) 維持冷凍效果

正確答案:D

詳解:除霜可降低蒸發器熱阻,維持冷凍效果。

題號 7-7 單題頁

往復式壓縮氣缸內截面積10cm²,衝程長20cm,2缸轉速1000rpm,試問此壓縮機每小時之排氣量(m²/hr)為多少?

  • (A) 24
  • (B) 0.4
  • (C) 0.2
  • (D) 0.1

正確答案:A

詳解:每轉排氣=10×20×2=400cm³,×1000×60=2400萬cm³=24m³/hr。

題號 7-8 單題頁

箱型空調機發生系統低壓過低之現象,下列何者非其可能原因?

  • (A) 空氣過濾網堵塞
  • (B) 進風量過低
  • (C) 冷媒漏
  • (D) 冷媒量過多

正確答案:D

詳解:低壓過低多因過濾網堵塞、進風量低或冷媒漏;冷媒過多不會。

題號 7-9 單題頁

判斷冰水機組之冷媒量是否不足,最快捷的方法為( )判斷。

  • (A) 由液管冷媒視窗
  • (B) 由電流
  • (C) 由冷卻水溫差
  • (D) 由冰水溫差

正確答案:A

詳解:冷媒不足最快可由液管視窗看到氣泡判斷。

題號 7-10 單題頁

含有水份之乾燥器冷凍系統檢修抽真空時,乾燥過濾器外殼呈現

  • (A) 周圍溫度相同
  • (B) 比周圍溫度高
  • (C) 比周圍溫度低
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:抽真空時水份蒸發吸熱,乾燥器外殼溫度比周圍低。

題號 7-11 單題頁

壓縮機發生潤滑不良是因為

  • (A) 轉數太高
  • (B) 汽缸溫度太高
  • (C) 低壓太高
  • (D) 低壓太低

正確答案:B

詳解:汽缸溫度過高使冷凍油黏度下降而潤滑不良。

題號 7-12 單題頁

冷媒回流之過熱度增加是因為

  • (A) 膨脹閥開度太大
  • (B) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 冷卻水減少

正確答案:B

詳解:膨脹閥開度太小使供液不足、冷凍負荷增加,回流過熱度上升。

題號 7-13 單題頁

箱型空調機回流管結霜可能原因

  • (A) 冷媒量不足
  • (B) 冷媒量過多
  • (C) 負荷量過多
  • (D) 負荷量過少

正確答案:D

詳解:負荷過少使蒸發器溫度過低,回流管結霜。

題號 7-14 單題頁

冷卻水塔排氣呈現白霧狀時,則

  • (A) 表示冷卻水過冷,應即關小
  • (B) 表示冷卻水太熱,應即開大
  • (C) 視其自然
  • (D) 表示排氣露點溫度高於周圍空氣之乾球溫度

正確答案:D

詳解:排氣白霧表示排氣露點高於周圍乾球溫度,水氣凝結成霧。

題號 7-15 單題頁

大氣乾球溫度不變,乾濕球溫差越大,冷卻水塔之散熱效果

  • (A) 越差
  • (B) 一樣
  • (C) 越好
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:乾濕球溫差越大,空氣越乾,蒸發散熱效果越好。

題號 7-16 單題頁

空氣在風管內流動時其動壓為

  • (A) 全壓
  • (B) 全壓減靜壓
  • (C) 靜壓
  • (D) 全壓加靜壓

正確答案:B

詳解:動壓=全壓-靜壓。

題號 7-17 單題頁

相對濕度為100%時,乾濕球溫度計之指示為

  • (A) 乾球比濕球高
  • (B) 乾球比濕球低
  • (C) 兩者相等
  • (D) 兩者無關

正確答案:C

詳解:相對濕度100%時空氣飽和,乾球與濕球溫度相同。

題號 7-18 單題頁

冰水系統如果冷媒充灌過多會使冷媒之過冷度

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 時增時減

正確答案:A

詳解:冷媒過多積於冷凝器,過冷度增加。

題號 7-19 單題頁

抽真空時,如發生停電應立即

  • (A) 關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵
  • (B) 等待電力公司供電
  • (C) 只關掉真空泵就可以
  • (D) 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動

正確答案:A

詳解:抽真空停電時應關閉綜合壓力錶閥門並關掉真空泵,防止油倒吸入系統。

題號 7-20 單題頁

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 冷氣機卸載運轉
  • (D) 冷卻水溫過高

正確答案:A

詳解:冷凝器過冷度大多因冷媒過多積液。

題號 7-21 單題頁

使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 壓縮機超載運轉
  • (D) 冰水溫度太高

正確答案:B

詳解:過熱度太高多因冷媒不足、供液不足。

題號 7-22 單題頁

水冷式冰水主機在冬天保持下定高壓,不是常用的方法是

  • (A) 自動調整冷卻水量
  • (B) 以變頻方式自動改變冷卻水風扇轉速
  • (C) 冷卻水塔風扇作ON- OFF控制
  • (D) 壓力調節閥

正確答案:D

詳解:冬季保持高壓常調水量、風扇轉速或ON-OFF;壓力調節閥非常用。

題號 7-23 單題頁

冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?

  • (A) 過冷度過小
  • (B) 液管中之乾燥過濾器半堵
  • (C) 出液閥未全開
  • (D) 過冷度過大

正確答案:D

詳解:閃蒸原因為過冷度不足、管路阻塞或閥未全開;過冷度大不會。

題號 7-24 單題頁

冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為

  • (A) 氣溫太低
  • (B) 防凍開關失效
  • (C) 低壓過低
  • (D) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動

正確答案:D

詳解:以液態冷媒充填而冷卻水泵未開,冷凝器內冷媒蒸發吸熱使水結冰脹裂。

題號 7-25 單題頁

一般氣冷式冷凝器之表面風速(m/s)約在

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 3
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:氣冷式冷凝器表面風速一般約3m/s。

題號 7-26 單題頁

系統內有不冷凝氣體存在時,則

  • (A) 油視窗有氣泡
  • (B) 冷媒視窗有氣泡
  • (C) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
  • (D) 高壓偏低

正確答案:C

詳解:不凝結氣體使高壓壓力高於冷凝溫度對應的飽和壓力。

題號 7-27 單題頁

蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為?

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:除霜後蒸發器熱交換改善,吸氣壓力與冷媒流量增加,運轉電流較大。

題號 7-28 單題頁

運轉中冷凝器之出水溫度一定比冷凝器之冷凝溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:水被冷媒加熱,出水溫度必低於冷凝溫度。

題號 7-29 單題頁

下列何者非引起高壓過高之原因?

  • (A) 冷凝器太髒
  • (B) 冷卻水量不足
  • (C) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
  • (D) 冷媒量不足

正確答案:D

詳解:冷凝器髒、水量不足或風扇故障使高壓過高;冷媒不足不會。

題號 7-30 單題頁

下列何者非冰水主機引起低壓過低的原因?

  • (A) 高壓過低
  • (B) 冷媒漏
  • (C) 冷媒乾燥過濾器半堵塞
  • (D) 系統有不凝結氣體

正確答案:D

詳解:低壓過低與冷媒漏、乾燥器堵有關;不凝結氣體使壓力升高。

題號 7-31 單題頁

下列何者非引起油壓過低的原因有

  • (A) 油溫過低
  • (B) 失油
  • (C) 軸承磨損
  • (D) 黏度太高

正確答案:D

詳解:油溫過低、失油、軸承磨損使油壓低;黏度太高反使油壓升高。

題號 7-32 單題頁

下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?

  • (A) 冰水管之過濾器半堵塞
  • (B) 冰水管內有大量空氣
  • (C) 冰水溫度控制開關失效
  • (D) 負載過低

正確答案:D

詳解:過濾器堵、含空氣、溫控失效會使冰水過冷;負載過低不會。

題號 7-33 單題頁

下列何者非引起密閉壓縮機馬達過熱的原因?

  • (A) 冷媒太少
  • (B) 膨脹閥不良
  • (C) 開停動作太頻繁
  • (D) 冷媒太多

正確答案:D

詳解:冷媒太少、膨脹閥不良、頻繁啟停使馬達過熱;冷媒太多不會。

題號 7-34 單題頁

下列何者非冰水溫度無法下降的原因?

  • (A) 負荷過大
  • (B) 冷媒漏
  • (C) 卸載裝置不良,因而無法加載
  • (D) 冷凝器散熱良好

正確答案:D

詳解:冰水溫度降不下來多因負荷大、冷媒漏、卸載不良;散熱良好反而有利。

題號 7-35 單題頁

空調箱如果過濾網太髒,將產生

  • (A) 送風量不變
  • (B) 冷氣容量不變
  • (C) 電動機電流增加
  • (D) 電動機電流下降

正確答案:D

詳解:濾網髒使風量減少,風機負荷減小,電流下降。

題號 7-36 單題頁

冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為

  • (A) 負載過小
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 油壓太高
  • (D) 溫度開關異常

正確答案:D

詳解:到設定卸載溫度仍不卸載,可能是溫度開關異常。

題號 7-37 單題頁

冷媒循環系統中,若冷媒經乾燥過濾器後溫度顯著下降,即表示

  • (A) 乾燥過濾器太髒
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 有不冷凝氣體
  • (D) 冷媒太少

正確答案:A

詳解:過濾器前後溫降顯著表示阻塞節流,乾燥過濾器太髒。

題號 7-38 單題頁

蒸發壓力太低的可能原因是

  • (A) 蒸發器負載太大
  • (B) 膨脹閥失靈
  • (C) 壓縮機之吸氣閥片破裂
  • (D) 冷媒過多

正確答案:B

詳解:膨脹閥失靈(開度過小)使供液不足,蒸發壓力過低。

題號 7-39 單題頁

冷媒充填過多會使壓縮機負載電流

  • (A) 昇高
  • (B) 降低
  • (C) 不穩定
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:冷媒過多使高壓升高,壓縮機負載電流升高。

題號 7-40 單題頁

冷媒循環系統低壓太低的可能原因是

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 系統內有空氣
  • (D) 冷凍油不夠

正確答案:B

詳解:冷媒過少,蒸發器供液不足,低壓太低。

題號 7-41 單題頁

若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 保持不變
  • (D) 發生追逐現象

正確答案:B

詳解:毛細管切短阻力減小,流量增加,過熱度降低。

題號 7-42 單題頁

一般壓縮機分為容積式與離心式兩種,螺旋式壓縮機是屬於

  • (A) 容積式
  • (B) 離心式
  • (C) 介於兩者之間
  • (D) 另一種新型式

正確答案:A

詳解:螺旋式靠容積變化壓縮,屬容積式。

題號 7-43 單題頁

蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為

  • (A) 蒸發器熱阻力減少
  • (B) 蒸發壓力升高
  • (C) 風量增加
  • (D) 蒸發壓力降低

正確答案:A

詳解:除霜後霜層熱阻消失,傳熱改善,冷卻能力增加。

題號 7-44 單題頁

使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為

  • (A) 高壓低
  • (B) 低壓低
  • (C) 冷媒量太少
  • (D) 冷媒量太多

正確答案:D

詳解:毛細管系統冷媒過多,液冷媒回到吸入管使吸入管結霜。

題號 7-45 單題頁

氣冷式冷凝器之盤管之冷凝能力與下列何者有關?

  • (A) 風速
  • (B) 風壓
  • (C) 風量與乾球溫度
  • (D) 濕球溫度

正確答案:C

詳解:氣冷式冷凝器容量與風量及乾球溫度有關。

題號 7-46 單題頁

箱型空調機裝有油加熱器之壓縮機,在使用期間停止運轉時,則

  • (A) 應繼續通電加熱
  • (B) 為節省用電應切斷電源
  • (C) 依冷媒溫度決定通電與否
  • (D) 依油溫決定通電與否

正確答案:A

詳解:曲軸箱油加熱器停機時應持續通電,防止冷媒溶入油中。

題號 7-47 單題頁

冰水機組之冷媒循環系統內有空氣時,應由( )排出。

  • (A) 壓縮機
  • (B) 冷凝器
  • (C) 蒸發器
  • (D) 出液閥

正確答案:B

詳解:空氣聚集於冷凝器上部,應由冷凝器排出。

題號 7-48 單題頁

壓縮機失油主要原因可能是

  • (A) 轉數太高
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 油溫太高
  • (D) 油溫太低

正確答案:D

詳解:油溫太低時油黏度大、冷媒溶油,回油不良,造成失油。

題號 7-49 單題頁

感溫膨脹閥之感溫筒固定不良時,將使冷媒流量

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:感溫筒固定不良時感測溫度偏高失真,膨脹閥開度大,冷媒流量增加。

題號 7-50 單題頁

膨脹閥的功能主要是在維持冷媒在蒸發器出口有一定的

  • (A) 溫度
  • (B) 壓力
  • (C) 過熱度
  • (D) 流量

正確答案:C

詳解:膨脹閥依蒸發器出口過熱度調節供液量,使過熱度維持穩定。

題號 7-51 單題頁

外氣之乾球溫度不變,但濕球溫度增加時,冷卻水塔能力會

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:冷卻水塔靠蒸發散熱,濕球溫度升高時散熱能力減少。

題號 7-52 單題頁

往復式壓縮機之排氣量與其轉速成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:A

詳解:往復式壓縮機排氣量=每轉排氣量×轉速,與轉速成正比。

題號 7-53 單題頁

某冷凍機正常運轉時,高壓錶壓力為14kgf/cm² G,壓縮比為15,則其低壓錶壓力(kgf/cm² G)為?

  • (A) -1
  • (B) 0
  • (C) 1
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:壓縮比=(14+1.03)÷P=15,P≈1.0kgf/cm²絕對,即表壓約0。

題號 7-54 單題頁

15kW的水泵,效率為0.6,循環水量為400GPM,則水泵揚程(ft)可達

  • (A) 60
  • (B) 100
  • (C) 120
  • (D) 150

正確答案:C

詳解:水功率=15×0.6=9kW,Q≈0.0252m³/s,H=9000÷(9810×0.0252)≈36m≈120ft。

題號 7-55 單題頁

有一桶溫度為25℃、100kg的水要冷卻成5℃的水,求其所需排除熱量為多少kcal?

  • (A) 2000
  • (B) 1000
  • (C) 200
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:Q=100kg×1kcal/kg℃×(25-5)=2000kcal。

題號 7-56 單題頁

有一冰水機組使用5kW密閉型壓縮機,其冰水入口溫度為10℃,出口溫度為5℃,水量50L/min時,則其冷凝器散熱(kcal/h)為

  • (A) 15000
  • (B) 30000
  • (C) 19300
  • (D) 50000

正確答案:C

詳解:冰水吸熱=50×60×5=15000kcal/h,加壓縮功5×860=4300,約19300。

題號 7-57 單題頁

空調箱之冷卻盤管有下列何種功能?( )等功能。

  • (A) 冷卻、加濕
  • (B) 冷卻、減濕
  • (C) 加熱、加濕
  • (D) 加熱、減濕

正確答案:B

詳解:冷卻盤管使空氣降溫並使水氣凝結,具有冷卻與減濕功能。

題號 7-58 單題頁

往復式壓縮機之排氣溫度過高時,易產生

  • (A) 鍍銅
  • (B) 液壓縮
  • (C) 積碳
  • (D) 過冷度增加

正確答案:C

詳解:排氣溫度過高會使冷凍油碳化,形成積碳。

題號 7-59 單題頁

一般轎車冷氣高壓過高之可能原因為?

  • (A) 電磁離合器斷線
  • (B) 電磁離合器打滑損壞
  • (C) 溫度開關損壞
  • (D) 散熱風扇馬達故障

正確答案:D

詳解:散熱風扇故障使冷凝器散熱不良,高壓過高。

題號 7-60 單題頁

冷媒液管發生閃蒸(Flashing)時,可能使

  • (A) 蒸發壓力下降
  • (B) 蒸發壓力升高
  • (C) 冷凝壓力下降
  • (D) 冷凝壓力升高

正確答案:A

詳解:液管閃蒸使膨脹閥供液不足,蒸發壓力下降。

題號 7-61 單題頁

高壓低、低壓高,其可能的原因為

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 管路堵塞
  • (D) 壓縮機吸入閥片損壞

正確答案:D

詳解:高壓低、低壓高表示壓縮效率差,多為吸入閥片損壞回流。

題號 7-62 單題頁

蒸發壓力降低則壓縮機在單位時間之吸入冷媒量會

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 增減不定

正確答案:C

詳解:蒸發壓力降低使吸入蒸氣比體積增大,單位時間吸入冷媒質量減少。

題號 7-63 單題頁

電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 系統有空氣
  • (D) 乾燥過濾器部份堵塞

正確答案:D

詳解:乾燥過濾器前後明顯溫差,表示部分堵塞造成節流降溫。

題號 7-64 單題頁

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因為?

  • (A) 氣溫太高
  • (B) 吸入壓力太低
  • (C) 冷媒太多
  • (D) 冷媒太少

正確答案:C

詳解:毛細管系統冷媒過多,液冷媒到吸入管,使吸入管結霜。

題號 7-65 單題頁

箱型空調機運轉時,高低壓均偏低是因為

  • (A) 壓縮不良
  • (B) 吐出閥片破裂
  • (C) 膨脹閥固定不良
  • (D) 冷媒不足

正確答案:D

詳解:高低壓均偏低是冷媒不足,供液與排氣量都少。

題號 7-66 單題頁

有二隔熱體,熱傳導率分別為K1=0.4kcal/m² h℃,K2=0.6kcal/m² h℃重疊後,總熱傳導率K為(kcal/m²h℃)

  • (A) 4.2
  • (B) 1
  • (C) 0.24
  • (D) 0.2

正確答案:C

詳解:串聯熱傳導:1/K=1/0.4+1/0.6,K=0.24。

題號 7-67 單題頁

箱型空調機運轉時,低壓過高是因為

  • (A) 吸入閥片破裂
  • (B) 冷卻器結霜
  • (C) 過濾器堵塞
  • (D) 負載太低

正確答案:A

詳解:吸入閥片破裂使氣體回流,低壓壓力升高。

題號 7-68 單題頁

密閉型壓縮機內部溫度開關動作,可能原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 液壓縮
  • (C) 吸入閥片破裂
  • (D) 電流不足

正確答案:A

詳解:冷媒不足使馬達冷卻不良,內部溫度開關動作。

題號 7-69 單題頁

冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為

  • (A) 水份進入系統
  • (B) 蒸發器中積留冷媒液
  • (C) 空氣進入系統
  • (D) 膨脹閥阻塞

正確答案:C

詳解:空氣不凝結,積在冷凝器使高壓升高。

題號 7-70 單題頁

系統滿載時氣冷式冷凝器積留冷媒液體過多

  • (A) 冷卻效果越好
  • (B) 高壓降低
  • (C) 高壓升高
  • (D) 低壓降低

正確答案:C

詳解:冷凝器積存液冷媒使有效散熱面積減少,高壓升高。

題號 7-71 單題頁

箱型空調機冷卻盤管結霜時

  • (A) 會使風量增加
  • (B) 會使蒸發溫度升高
  • (C) 會引起液壓縮
  • (D) 電流升高

正確答案:C

詳解:盤管結霜使吸熱不良,液冷媒回流,引起液壓縮。

題號 7-72 單題頁

何種原因不影響冷凍系統中水垢之形成

  • (A) 水溫
  • (B) 水質
  • (C) 污染
  • (D) 冷媒

正確答案:D

詳解:水垢與水溫、水質、污染有關,與冷媒種類無關。

題號 7-73 單題頁

冰水主機在運轉中,因高壓異常上升以致安全閥動作冷媒在大量外洩時,如把總電源開關切斷,使冰水主機及各附屬水泵同時停機則可能會使

  • (A) 高壓繼續上升
  • (B) 冷凍油流失
  • (C) 冷凝器水管路結冰
  • (D) 壓縮機受損

正確答案:C

詳解:同時停機使冷卻水不流動,低壓側冷媒蒸發使冷凝器水管路結冰。

題號 7-74 單題頁

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

  • (A) 盤管太髒
  • (B) 冰水主機噸位不足
  • (C) 風量太少
  • (D) 冰水流量不足

正確答案:D

詳解:出風偏高且進出水溫差大,表示水量不足,吸熱後水溫升高。

題號 7-75 單題頁

往復式冰水機卸載裝置之主要目的為

  • (A) 保持低壓穩定
  • (B) 保持高壓穩定
  • (C) 保持冰出水溫度穩定
  • (D) 保持容量穩定

正確答案:C

詳解:卸載裝置依冰水出水溫度調整容量,使出水溫度穩定。

題號 7-76 單題頁

往復式冰水主機壓縮機之曲軸箱及潤滑油在運轉中發生異常低溫,其可能的原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 低負荷運轉
  • (C) 油加熱器失效
  • (D) 膨脹閥不良

正確答案:D

詳解:膨脹閥不良使液冷媒回流,曲軸箱油溫異常偏低。

題號 7-77 單題頁

半密閉式壓縮機氣缸蓋過熱變色,其可能的原因為

  • (A) 冷凍油不足
  • (B) 高壓閥片斷裂
  • (C) 低壓閥片斷裂
  • (D) 活塞環斷裂

正確答案:B

詳解:高壓閥片斷裂使高溫排氣回流缸內,氣缸蓋過熱變色。

題號 7-78 單題頁

半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為

  • (A) 冷凍油太多
  • (B) 高壓閥片斷裂
  • (C) 低壓閥片斷裂
  • (D) 活塞環裂

正確答案:C

詳解:低壓閥片斷裂使氣缸吸不進氣,缸蓋溫度偏低、無法加載。

題號 7-79 單題頁

往復式壓縮機油壓偏低,其可能的原因為

  • (A) 低壓過低
  • (B) 高低壓差太小
  • (C) 高壓太低
  • (D) 軸承磨損

正確答案:D

詳解:軸承磨損使間隙變大,油壓洩漏而偏低。

題號 7-80 單題頁

往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為

  • (A) 冷卻水溫太低
  • (B) 油壓開關跳脫設定太高
  • (C) 冷氣負荷太小
  • (D) 冰水溫度開關設定溫差太小

正確答案:D

詳解:冰水溫度開關設定溫差太小,使壓縮機頻繁啟停。

題號 7-81 單題頁

往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?

  • (A) 冷卻水溫太高
  • (B) 油位太高
  • (C) 冷氣負荷太小
  • (D) 膨脹閥感溫棒鬆脫

正確答案:A

詳解:冷卻水溫高使冷凝壓力高,壓縮比增大,排氣溫度過高。

題號 7-82 單題頁

壓縮機氣缸洩漏增大時,則

  • (A) 吸入溫度增加
  • (B) 冷凍能力增加
  • (C) 容積效率降低
  • (D) 容易液壓縮

正確答案:C

詳解:氣缸洩漏使實際排氣量減少,容積效率降低。

題號 7-83 單題頁

冷凍系統蒸發器冷凍能力變小和低壓壓力偏高的現象是因

  • (A) 壓縮機效率不良
  • (B) 缺冷凍油
  • (C) 冷媒太少
  • (D) 膨脹閥堵塞

正確答案:A

詳解:壓縮機效率不良使吸入量少,冷凍能力下降且低壓偏高。

題號 7-84 單題頁

當壓縮機運轉時,曲軸箱冷凍油起泡的原因是

  • (A) 冷凍油中溶入太多冷媒
  • (B) 冷凍油中溶入水份
  • (C) 冷凍油劣化
  • (D) 冷凍油黏度太大

正確答案:A

詳解:冷凍油溶入大量冷媒,壓力降低時冷媒釋出使油起泡。

題號 7-85 單題頁

燒毀的壓縮機冷凍油通常呈現下列何種狀態?

  • (A) 酸化有強烈的刺鼻味
  • (B) 鹼化無味
  • (C) 冷凍油乳化狀
  • (D) 冷凍油黏度變小

正確答案:A

詳解:壓縮機燒毀使冷凍油酸化,具強烈刺鼻味。

題號 7-86 單題頁

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱,其可能的原因為

  • (A) 冷媒充填過量
  • (B) 冷媒充填量過少
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 壓縮機運轉過久

正確答案:B

詳解:冷媒不足使吸入氣體不足,馬達冷卻不良而過熱。

題號 7-87 單題頁

往復式壓縮機油壓無法建立,其可能的原因為

  • (A) 壓縮機反轉
  • (B) 冰水溫度過低
  • (C) 冰水溫度過高
  • (D) 油溫過低

正確答案:D

詳解:依官方答案,油溫過低使油黏稠,無法建立油壓。

題號 7-88 單題頁

壓縮機無法滿載運轉,其可能的原因為

  • (A) 電壓太高
  • (B) 電壓太低
  • (C) 壓縮機反轉
  • (D) 卸載裝置調整不良

正確答案:D

詳解:卸載裝置調整不良使容量控制失靈,無法滿載運轉。

題號 7-89 單題頁

若冰水器進水溫度16℃,出水溫度8℃,其可能的原因為

  • (A) 冰水流量過大
  • (B) 冰水流量過小
  • (C) 冷卻水流量過大
  • (D) 冷卻水流量過小

正確答案:B

詳解:進出水溫差8℃偏大,表示冰水流量過小。

題號 7-90 單題頁

若往復式壓縮機之吐出管溫度為30℃,可能原因為壓縮機

  • (A) 過載運轉
  • (B) 加載運轉
  • (C) 正常運轉
  • (D) 液壓縮運轉

正確答案:D

詳解:吐出管溫度僅30℃,表示液冷媒進入壓縮機,為液壓縮。

題號 7-91 單題頁

使用R-22冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27℃,出水溫度29 ℃,高壓壓力16.5kgf/cm² G(冷媒飽和溫度為45℃),則

  • (A) 低負載運轉中
  • (B) 冷卻水濾篩太髒
  • (C) 冷凝器太髒需清洗
  • (D) 屬正常運轉

正確答案:C

詳解:進出水溫差小但冷凝溫差大,表示傳熱差,冷凝器太髒需清洗。

題號 7-92 單題頁

使用R-22冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27℃,出水溫度40 ℃,高壓壓力16.5kgf/cm² G(冷媒飽和溫度為45℃),則

  • (A) 低負載運轉中
  • (B) 冷卻水濾篩太髒
  • (C) 冷凝器銅管結垢
  • (D) 屬正常運轉

正確答案:B

詳解:水溫差13℃偏大,表示水量不足,多因冷卻水濾篩太髒。

題號 7-93 單題頁

使用R-22,額定容量100USRT之冰水主機,運轉中測得冰水流量為1.2m³ /min,進水溫度為11℃,出水溫度為7℃,則冰水器之實際容量(USRT)為

  • (A) 80
  • (B) 95
  • (C) 100
  • (D) 120

正確答案:B

詳解:Q=1200×4×60=288000kcal/h,÷3024≈95USRT。

題號 7-94 單題頁

使用R-22之冰水主機,運轉中高壓錶為14kgf/cm² G(飽和溫度40 ℃),低壓錶為4.5kgf/cm²G(飽和溫度2.5℃),油壓錶為8kgf/cm²G,冰水進水溫度12℃,冰水出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃,則

  • (A) 滿載正常運轉
  • (B) 冷媒稍為不足
  • (C) 冷媒過多
  • (D) 油壓偏低

正確答案:A

詳解:各壓力溫度與冰水冷卻水溫差皆在正常範圍,屬滿載正常運轉。

題號 7-95 單題頁

使用R-22之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kgf/cm²G(飽和溫度34 ℃),低壓錶為3 kgf/cm²G(飽和溫度-7℃),冰水出水溫度8℃,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

  • (A) 卸載正常運轉
  • (B) 壓縮機回流管濾篩半堵
  • (C) 冷凍油太髒
  • (D) 卸載器不良

正確答案:B

詳解:低壓飽和溫度低且吸入口結霜,表示回流管濾篩半堵。

題號 7-96 單題頁

回流管過熱現象將會造成下列何種效果?

  • (A) 壓縮功降低
  • (B) 冷凝器負荷減少
  • (C) 壓縮機排氣溫度降低
  • (D) COP降低

正確答案:D

詳解:過熱度增加使排氣溫度升高、壓縮功增加,COP降低。

題號 7-97 單題頁

在液管視窗中呈現氣泡,顯示

  • (A) 冷媒量過多
  • (B) 冷媒中有水份
  • (C) 冷媒量不足
  • (D) 冷媒中有雜質

正確答案:C

詳解:液管視窗出現氣泡表示冷媒量不足。

題號 7-98 單題頁

下列何者不會是冷凍空調系統中水分的來源?

  • (A) 冷凍油乾燥不完全
  • (B) 冷媒中的水分
  • (C) 抽真空時乾燥不完全
  • (D) 外界空氣由系統高壓側滲入

正確答案:D

詳解:高壓側壓力高於大氣,空氣不會由高壓側滲入,水分不由此進入。

題號 7-99 單題頁

液壓縮時,壓縮機較不易損壞的是

  • (A) 往復式
  • (B) 螺旋式
  • (C) 離心式
  • (D) 迴轉式

正確答案:B

詳解:螺旋式壓縮機有較佳耐液壓縮能力,故較不易損壞。

題號 7-100 單題頁

低壓跳脫,其可能的原因為

  • (A) 空調箱風車反轉
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 過熱度太小
  • (D) 過冷度太大

正確答案:A

詳解:空調箱風車反轉使風量不足,蒸發器吸熱差,低壓跳脫。

題號 7-101 單題頁

蒸發器結霜時,低壓壓力會?

  • (A) 不變
  • (B) 下降
  • (C) 上升
  • (D) 忽高忽低

正確答案:B

詳解:蒸發器結霜使傳熱變差,蒸發壓力下降。

題號 7-102 單題頁

冷卻管路積有空氣時,冰水主機會發生

  • (A) 高壓過低
  • (B) 高壓過高
  • (C) 低壓過低
  • (D) 低壓過高

正確答案:B

詳解:冷卻水管積空氣使冷卻水量減少,高壓過高。

題號 7-103 單題頁

冰水管路積有空氣時,冰水主機會發生

  • (A) 高壓過低
  • (B) 高壓過高
  • (C) 低壓過低
  • (D) 低壓過高

正確答案:C

詳解:冰水管積空氣使冰水量減少,蒸發器吸熱差,低壓過低。

題號 7-104 單題頁

冰水器內銅管結冰破裂,其可能的原因為

  • (A) 氣溫太低
  • (B) 防凍開關失效
  • (C) 低壓過低
  • (D) 冷媒循環系統有水份存在

正確答案:B

詳解:防凍開關失效,冰水溫度降到冰點時無法停機而結冰破裂。

題號 7-105 單題頁

運轉中冰水器之出水溫度一定比冰水器之蒸發溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 依負載而定

正確答案:A

詳解:冰水被冷媒冷卻,冰水出水溫度必高於蒸發溫度。

題號 7-106 單題頁

若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則

  • (A) 低壓壓力會上升
  • (B) 過熱度會增加
  • (C) 壓縮機易造成液壓縮
  • (D) 發生追逐現象

正確答案:B

詳解:膨脹閥開度手動調太小使供液不足,過熱度增加。

題號 7-107 單題頁

冷媒壓縮機之壓縮方式可分為流體動力與容積式兩種,屬於流體動力式之壓縮機為

  • (A) 往復式
  • (B) 離心式
  • (C) 迴轉式
  • (D) 螺旋式

正確答案:B

詳解:離心式靠葉輪使氣體加速(流體動力式),其餘三者為容積式。

題號 7-108 單題頁

冷媒循環系統之閃蒸(Flashing),一般均發生在

  • (A) 高壓冷媒液管
  • (B) 低壓冷媒液管
  • (C) 高壓排氣管
  • (D) 低壓回流管

正確答案:A

詳解:閃蒸多發生在高壓冷媒液管,因壓降或過冷度不足使液體汽化。

題號 7-109 單題頁

水冷式箱型空調機在運轉中,因高壓異常上升以致可熔栓爆開,此時如把總電源開關切斷,使主機及各附屬水泵同時停機,則可能會使

  • (A) 高壓壓力繼續上升
  • (B) 系統壓力繼續下降
  • (C) 凝結器結冰
  • (D) 壓縮機受損

正確答案:B

詳解:可熔栓爆開後冷媒洩出,同時停機使系統壓力繼續下降。

題號 7-110 單題頁

中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為

  • (A) 冰水管內有空氣
  • (B) 冰水主機卸載運轉
  • (C) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
  • (D) 冰水流量不足

正確答案:C

詳解:出回風溫差大而水溫差小,表示風量不足,如風扇皮帶磨損。

題號 7-111 單題頁

半密閉螺旋機式壓縮機其潤滑油系統之油壓大多採

  • (A) 壓縮機內建油泵系統
  • (B) 壓縮機外部增設輔助油泵系統
  • (C) 冷媒循環系統高壓與低壓壓力差
  • (D) 無油式潤滑油系統

正確答案:C

詳解:半密閉螺旋式利用高低壓力差供油,不需油泵。

題號 7-112 單題頁

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  • (A) 低壓閥片損壞
  • (B) 溫度開關故障
  • (C) 壓縮機反轉
  • (D) 冷媒太多

正確答案:B

詳解:無法卸載,多是溫度開關故障使卸載機構不動作。

題號 7-113 單題頁

水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(℃)通常取

  • (A) 4~6
  • (B) 0~3
  • (C) 10~15
  • (D) 15以上

正確答案:A

詳解:水冷式冷凝器冷卻水進出溫差通常取4~6℃。

題號 7-114 單題頁

冰水主機若冷凝器進水溫度28℃,出水溫度38℃,其可能的原因為

  • (A) 冰水流量過小
  • (B) 冰水流量過大
  • (C) 冷卻水流量過小
  • (D) 冷卻水流量過大

正確答案:C

詳解:進出水溫差10℃偏大,表示冷卻水流量過小。

題號 7-115 單題頁

冰水主機若冷凝器進水溫度37℃,出水溫度41℃,其可能的原因為

  • (A) 冷卻水塔冷卻能力不足
  • (B) 冷卻水塔冷卻能力太大
  • (C) 冷卻水流量過小
  • (D) 冷卻水流量過大

正確答案:A

詳解:進水溫度高達37℃,表示水塔冷卻能力不足。

題號 7-116 單題頁

R-134a之冰水主機,運轉中高壓錶為140psig(飽和溫度42℃),低壓錶為45 psig(飽和溫度10℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度16 ℃,則原因應為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 主機卸載運轉
  • (C) 冰水熱負載太大
  • (D) 加、卸載裝置故障

正確答案:C

詳解:冰水出回水溫度偏高,熱負載太大,高低壓正常。

題號 7-117 單題頁

R-134a之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34℃),低壓錶為50 psi(飽和溫度12℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度15 ℃,則原因應為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 主機卸載運轉
  • (C) 冰水熱負載太大
  • (D) 系統冷媒不足

正確答案:B

詳解:冰水溫度偏高但高壓低、低壓高,為主機卸載運轉。

題號 7-118 單題頁

R-410A之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38℃),低壓錶為0.83MPa(飽和溫度5℃)冷氣出風溫度16℃,冰水回水溫度25℃,則原因應為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 系統正常運轉
  • (C) 系統熱負載太大
  • (D) 系統冷媒不足

正確答案:B

詳解:各壓力溫度與出風溫度皆在正常範圍,屬系統正常運轉。

題號 7-119 單題頁

R-410A之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35℃),低壓錶為0.623Mpa(飽和溫度-3℃),冷氣出風溫度21℃,室內回風溫度27℃,則原因應為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 系統正常運轉
  • (C) 系統熱負載太大
  • (D) 系統冷媒不足

正確答案:D

詳解:低壓飽和溫度偏低、出風溫度與回風溫差小,為冷媒不足。

題號 7-120 單題頁

箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為

  • (A) 壓縮機轉向逆轉
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 冷媒過熱度太小
  • (D) 冷卻水溫太低

正確答案:B

詳解:冷媒過多使冷凝器積液,高壓升高而跳脫。

題號 7-121(複選) 單題頁

壓縮機吸氣端過熱度增加是因

  • (A) 膨脹閥開度太小
  • (B) 冷卻水減少
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 膨脹閥感溫筒漏氣

正確答案:AD

詳解:膨脹閥開度太小、壓縮機卸載與感溫筒漏氣,會使過熱度增加。

題號 7-122(複選) 單題頁

冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

  • (A) 冷卻水塔水量不足
  • (B) 周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度
  • (C) 冷卻能力下降
  • (D) 冷卻水塔風量不足

正確答案:ACD

詳解:出現白霧是周圍乾球溫度低於排氣露點,與水量不足、能力下降、風量不足無關。

題號 7-123(複選) 單題頁

空氣相對濕度(RH)為100%時則?

  • (A) 乾球溫度比濕球溫度高
  • (B) 乾球溫度等於濕球溫度
  • (C) 乾球溫度等於露點溫度
  • (D) 乾球溫度比濕球溫度低

正確答案:BC

詳解:相對濕度100%時空氣飽和,乾球、濕球與露點溫度相等。

題號 7-124(複選) 單題頁

下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?

  • (A) 壓縮機失油
  • (B) 膨脹閥故障
  • (C) 蒸發器負載太大
  • (D) 冷媒不足

正確答案:BD

詳解:膨脹閥故障與冷媒不足使供液少,蒸發壓力過低。

題號 7-125(複選) 單題頁

下列哪些是冰主機高壓過高的原因?

  • (A) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
  • (B) 乾燥過濾器堵塞
  • (C) 冷凝器太髒
  • (D) 系統冷媒量不足

正確答案:AC

詳解:水塔風扇故障與冷凝器髒使散熱差,高壓過高。

題號 7-126(複選) 單題頁

下列哪些是空調箱進、出冰水溫差小的可能原因?

  • (A) 回風濾網太髒堵塞
  • (B) 冰水主機噸位不足
  • (C) 空調箱風量太小
  • (D) 冰水流量不足

正確答案:AC

詳解:回風濾網髒與風量太小會使盤管吸熱少,進出水溫差變小。

題號 7-127(複選) 單題頁

往復式壓縮機閥片漏氣,將導致

  • (A) 冷凍能力下降
  • (B) 冷凝溫度上升
  • (C) 蒸發溫度下降
  • (D) 壓縮機電流下降

正確答案:AD

詳解:閥片漏氣使冷凍能力下降、蒸發溫度上升與電流下降。

題號 7-128(複選) 單題頁

冷媒循環系統冷媒太少,將導致

  • (A) 冷凍能力下降
  • (B) 壓縮機機體過熱
  • (C) 蒸發溫度下降
  • (D) 壓縮機回流管結霜

正確答案:ABC

詳解:冷媒太少使冷凍能力下降、蒸發溫度降低、吸入氣體過熱與回流管結霜。

題號 7-129(複選) 單題頁

冰水主機壓縮機在運轉時發生冷凍油溫度異常偏低,其可能原因為?

  • (A) 負載太低壓縮機卸載運轉
  • (B) 液態冷媒回流進壓縮機
  • (C) 膨脹閥開度異常
  • (D) 冷卻水量不足

正確答案:BC

詳解:液態冷媒回流與膨脹閥開度異常,使冷凍油溫度偏低。

題號 7-130(複選) 單題頁

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過高,其可能原因為

  • (A) 冷凝器散熱不良
  • (B) 負載太大
  • (C) 冰水流量太少
  • (D) 冰水主機噸位太大

正確答案:AB

詳解:冷凝器散熱不良與負載大使排氣溫度高;主機噸位太大不是原因。

題號 7-131(複選) 單題頁

下列哪些是冰水主機引起低壓過低的可能原因?

  • (A) 壓縮機卸載運轉
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 冷媒乾燥過濾器堵塞
  • (D) 高壓過低

正確答案:CD

詳解:乾燥過濾器堵塞及高壓過低使供液減少,造成低壓過低。

題號 7-132(複選) 單題頁

下列哪些是引起油壓過低的原因?

  • (A) 冷凍油含冷媒量太多
  • (B) 油濾網太髒
  • (C) 低壓壓力太高
  • (D) 冷凍油黏滯度太高

正確答案:AB

詳解:油含冷媒多使油稀薄,油濾網髒使流量少,皆造成油壓低。

題號 7-133(複選) 單題頁

下列哪些是引起防凍開關動作停機的原因?

  • (A) 冷卻水水量不足
  • (B) 冰水水量不足
  • (C) 冰水溫度控制開關失效
  • (D) 負載太高

正確答案:BC

詳解:冰水量不足與溫控開關失效,使冰水過冷而防凍開關動作。

題號 7-134(複選) 單題頁

下列哪些是引起密閉式壓縮機馬達過熱的原因?

  • (A) 壓縮機液態冷媒回流
  • (B) 膨脹閥開度太小
  • (C) 壓縮機啟停動作太頻繁
  • (D) 冷媒太少

正確答案:BCD

詳解:膨脹閥開度小、頻繁啟停與冷媒少使馬達冷卻不足或電流大而過熱。

題號 7-135(複選) 單題頁

冷媒循環系統當乾燥過濾器未完全堵塞時,其過濾器出口可能會有下列哪些情形?

  • (A) 結露
  • (B) 溫降
  • (C) 結霜
  • (D) 溫升

正確答案:ABC

詳解:乾燥過濾器未完全堵塞時,出口可能有溫降、結露與結霜;不會溫升。

題號 7-136(複選) 單題頁

往復式壓縮機高壓閥片氣密不良時,可能會導致

  • (A) 壓縮機吐出端溫度上升
  • (B) 吐出壓力降低、吸入壓力降低
  • (C) 吸入壓力升高、吐出壓力降低
  • (D) 壓縮機運轉電流上升

正確答案:AC

詳解:高壓閥片不緊閉,使吐出溫度升高、吸入壓力升高、吐出壓力降低與電流上升。

題號 7-137(複選) 單題頁

氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則

  • (A) 壓縮機電流會上升
  • (B) 冷凝器進出風之溫差會變小
  • (C) 壓縮機吸氣溫度較正常高
  • (D) 風扇馬達電流下降

正確答案:BC

詳解:冷媒不足時冷凝器進出風溫差變小,吸氣溫度高。

題號 7-138(複選) 單題頁

冰水主機如果冷媒充填過多會導致

  • (A) 冷凍能力上升
  • (B) 高壓壓力上升
  • (C) 冰水器結冰
  • (D) 冷媒之過冷度增加

正確答案:BD

詳解:冷媒過多使冷凝器積液,高壓上升且過冷度增加。

題號 7-139(複選) 單題頁

冰水主機運轉經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

  • (A) 冷凝器散熱不良
  • (B) 冷卻水溫過低
  • (C) 冷媒太多
  • (D) 冷媒過少

正確答案:AD

詳解:冷凝器散熱不良或冷媒過少,使過冷度偏低。

題號 7-140(複選) 單題頁

水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有

  • (A) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量
  • (B) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 以變頻器控制空調箱馬達轉速

正確答案:AB

詳解:冬季保持高壓可調冷卻水量或水塔風扇轉速,使冷凝壓力不致太低。

題號 7-141(複選) 單題頁

冷媒循環系統內有空氣存在時

  • (A) 低壓壓力比蒸發飽和壓力為高
  • (B) 壓縮機電流較正常時高
  • (C) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高
  • (D) 壓縮機排氣溫度較正常時低

正確答案:BC

詳解:不凝結空氣使高壓升高、壓縮機電流增大;低壓與排氣溫度也受影響。

題號 7-142(複選) 單題頁

箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為

  • (A) 蒸發器回風過濾網堵塞
  • (B) 乾燥過濾器堵塞
  • (C) 壓縮機壓縮不良
  • (D) 系統冷媒不足

正確答案:ABD

詳解:回風濾網堵、乾燥過濾器堵及冷媒不足,使蒸發器吸熱或供液不足,低壓過低。

題號 7-143(複選) 單題頁

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

  • (A) 由液管冷媒視窗有氣泡
  • (B) 運轉電流下降
  • (C) 乾燥過濾器出口結霜
  • (D) 冰水進出水溫差變大

正確答案:AB

詳解:冷媒不足時,液管視窗有氣泡,運轉電流下降,進出水溫差變小。

題號 7-144(複選) 單題頁

壓縮機發生潤滑不良,可能原因有

  • (A) 冷凍油選用錯誤
  • (B) 汽缸溫度太高
  • (C) 液態冷媒流回壓縮機
  • (D) 低壓太低

正確答案:ABC

詳解:冷凍油選錯、汽缸溫度高、液冷媒回流都使潤滑不良。

題號 7-145(複選) 單題頁

下列哪些是冰水溫度無法下降的原因?

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 負荷過大
  • (C) 壓縮機無法卸載
  • (D) 冷凝器散熱不良

正確答案:ABD

詳解:冷媒不足、負荷過大、冷凝器散熱差皆使冰水降不下來。

題號 7-146(複選) 單題頁

空調箱回風過濾網太髒,將導致

  • (A) 送風量不變
  • (B) 冷氣能力變小
  • (C) 出回風溫差變大
  • (D) 風扇馬達電流上升

正確答案:BC

詳解:回風濾網髒使風量下降,冷氣能力變小、出回風溫差變大。

題號 7-147(複選) 單題頁

冷媒循環系統當膨脹閥開度調整太大時,可能導致

  • (A) 低壓壓力會上升
  • (B) 過熱度會增加
  • (C) 壓縮機易造成液壓縮
  • (D) 發生追逐現象

正確答案:AC

詳解:膨脹閥開度太大使供液過多,低壓上升、易液壓縮與追逐現象。

題號 7-148(複選) 單題頁

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

  • (A) 冷卻水溫度太低
  • (B) 冰水負載太大
  • (C) 液態冷媒回流進壓縮機
  • (D) 冰水主機容量太小

正確答案:AC

詳解:冷卻水溫太低、液冷媒回流與主機容量太小,都使吐出溫度偏低。

題號 7-149(複選) 單題頁

往復式壓縮機氣缸活塞環磨損時,將導致

  • (A) 冷凝溫度上升
  • (B) 壓縮機失油
  • (C) 容積效率降低
  • (D) 壓縮機容易液壓縮

正確答案:BC

詳解:活塞環磨損使壓縮洩漏,容積效率降低並使油上竄而失油。

題號 7-150(複選) 單題頁

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

  • (A) 馬達電流過高
  • (B) 冷媒不足長時間運轉
  • (C) 蒸發器熱負荷太低
  • (D) 冷凍油酸化

正確答案:ABD

詳解:電流過高、冷媒不足與冷凍油酸化使馬達過熱燒燬。

題號 7-151(複選) 單題頁

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若密閉式壓縮機馬達過熱,其可能原因為

  • (A) 感溫式膨脹閥故障
  • (B) 冷媒充填量過少
  • (C) 壓縮機卸載
  • (D) 壓縮機運轉過久

正確答案:AB

詳解:膨脹閥故障與冷媒過少,皆使馬達冷卻不良而過熱。

題號 7-152(複選) 單題頁

壓縮機之壓縮方式可分為容積式與流體動力式兩種,屬於容積式的壓縮機為

  • (A) 往復式壓縮機
  • (B) 離心式壓縮機
  • (C) 迴轉式壓縮機
  • (D) 螺旋式壓縮機

正確答案:ACD

詳解:往復式、迴轉式與螺旋式靠容積變化壓縮,屬容積式。

題號 7-153(複選) 單題頁

氣冷式冰水主機冷凝器之冷凝能力與下列哪些項目有關?

  • (A) 相對濕度
  • (B) 風量
  • (C) 乾球溫度
  • (D) 濕球溫度

正確答案:BC

詳解:氣冷式冷凝器能力與風量及乾球溫度有關。

題號 7-154(複選) 單題頁

感溫式膨脹閥之感溫筒固定不良時,將導致

  • (A) 低壓壓力下降
  • (B) 過熱度會減少
  • (C) 冷媒流量減少
  • (D) 馬達電流增加

正確答案:BD

詳解:感溫筒固定不良使膨脹閥開度大,過熱度減少、電流增加。

題號 7-155(複選) 單題頁

中央空調系統空調箱之冰水盤管有下列哪些功能?

  • (A) 冷卻
  • (B) 除濕
  • (C) 加濕
  • (D) 加熱

正確答案:AB

詳解:冰水盤管可冷卻並除濕,不能加熱與加濕。

題號 7-156(複選) 單題頁

往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為

  • (A) 冷媒太少
  • (B) 壓縮機卸載運轉
  • (C) 蒸發器太髒
  • (D) 壓縮機吸入閥片損壞

正確答案:BD

詳解:卸載運轉與吸入閥片損壞使壓縮不足,高壓低、低壓高。

題號 7-157(複選) 單題頁

下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?

  • (A) 負載太低
  • (B) 過濾器堵塞
  • (C) 冷媒太少
  • (D) 外氣溫度太高

正確答案:ABC

詳解:負載太低、過濾器堵與冷媒太少都使低壓壓力過低。

題號 7-158(複選) 單題頁

箱型空調機壓縮機內部線圈溫度開關動作,可能原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 過濾器堵塞
  • (C) 外氣溫度太低
  • (D) 蒸發器太髒

正確答案:AB

詳解:冷媒不足與過濾器堵塞使馬達冷卻不良而過熱,溫度開關動作。

題號 7-159(複選) 單題頁

下列哪些是冷媒循環系統在運轉中,會引起高壓壓力升高的原因?

  • (A) 空氣進入系統
  • (B) 冷凍油不足
  • (C) 膨脹閥開度太小
  • (D) 冷凝器散熱不良

正確答案:AD

詳解:空氣進入與冷凝器散熱不良使高壓升高。

題號 7-160(複選) 單題頁

箱型空調機蒸發器冷媒盤管結霜時,則

  • (A) 電流升高
  • (B) 會使蒸發溫度下降
  • (C) 會引起液壓縮
  • (D) 低壓壓力下降

正確答案:BCD

詳解:結霜使蒸發溫度下降、低壓降並可能液壓縮,電流會下降。

題號 7-161(複選) 單題頁

水冷式冷媒循環系統中,造成冷凝器水垢形成的因素為?

  • (A) 冷媒種類
  • (B) 水溫
  • (C) 蒸發溫度
  • (D) 水質

正確答案:BD

詳解:冷凝器水垢與水溫及水質有關。

安裝與維護

題號 8-1 單題頁

箱型空調機之可熔栓是裝置在

  • (A) 蒸發器
  • (B) 冷凝器
  • (C) 毛細管
  • (D) 壓縮機

正確答案:B

詳解:可熔栓裝在冷凝器(或儲液器)上,超壓時熔化釋壓。

題號 8-2 單題頁

密閉式配管系統之水泵淨高揚程為?

  • (A) 接膨脹水箱之高度
  • (B) 0
  • (C) 水泵之高度
  • (D) 熱交換器之高度

正確答案:B

詳解:密閉系統水泵進出口靜壓抵消,淨高揚程為0。

題號 8-3 單題頁

高樓冰水系統逆止閥應裝置在

  • (A) 泵吸入端
  • (B) 泵吐出端
  • (C) 空調箱進口端
  • (D) 冷卻水塔進口端

正確答案:B

詳解:逆止閥裝在泵吐出端,防止停機時水倒流損壞泵。

題號 8-4 單題頁

水管件裝置不須考慮裝配方向性者為

  • (A) 逆止閥
  • (B) 過濾器
  • (C) 電磁閥
  • (D) 閘門閥

正確答案:D

詳解:閘門閥無方向性;逆止閥、過濾器、電磁閥皆有方向。

題號 8-5 單題頁

冰水管路系統之開放式膨脹水箱應裝置在

  • (A) 水泵吸入口
  • (B) 水泵吐出口
  • (C) 回流管最高處
  • (D) 送水管最高處

正確答案:C

詳解:開放式膨脹水箱裝在回水管最高處,吸收水量膨脹並補水。

題號 8-6 單題頁

冷凍空調系統不需加以保溫者為

  • (A) 冰水管
  • (B) 回風管
  • (C) 送風管
  • (D) 冷卻水管

正確答案:D

詳解:冰水管、送風管與回風管需防結露,冷卻水管水溫高不須保溫。

題號 8-7 單題頁

風管截面積變化時,漸小角度為( )度以下。

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 45

正確答案:D

詳解:依官方答案,風管截面積漸小角度為45度以下。

題號 8-8 單題頁

風管之彎曲部份其曲率半徑在長邊之1.5倍以內時,需加裝

  • (A) 節氣門
  • (B) 分岐風片
  • (C) 導風片
  • (D) 防火風門

正確答案:C

詳解:風管彎曲半徑小於長邊1.5倍時,須加裝導風片降低阻力。

題號 8-9 單題頁

空調出風口之吹達距離,一般選定為其空間長度之( )倍。

  • (A) 1/2
  • (B) 3/4
  • (C) 1
  • (D) 1.5

正確答案:B

詳解:出風口吹達距離一般選為空間長度的3/4倍。

題號 8-10 單題頁

風管系統送風量6000m³/hr,風速6m/s時摩擦損失為0.08mmAq/m,若風量改變為3000m³/hr時其風速(m/s)為

  • (A) 9
  • (B) 6
  • (C) 3
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:風管尺寸不變,風量減半則風速減半,6÷2=3m/s。

題號 8-11 單題頁

感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在

  • (A) 蒸發器入口
  • (B) 感溫棒與蒸發器之間
  • (C) 感溫棒與壓縮機之間
  • (D) 冷凝器出口

正確答案:C

詳解:外平衡管裝於感溫棒與壓縮機之間,以取得蒸發器出口壓力。

題號 8-12 單題頁

真空泵之回轉方向必須

  • (A) 右轉
  • (B) 左轉
  • (C) 依照機上箭頭方向
  • (D) 左右轉均無所謂

正確答案:C

詳解:真空泵轉向須依機上箭頭,反轉會使油倒灌。

題號 8-13 單題頁

水泵於裝妥試車時,假如馬達本身正常,卻發生運轉電流高於額定值時,其原因為

  • (A) 水管系統水壓降大於泵之額定揚程
  • (B) 水管系統水壓降小於泵之額定值揚程太多
  • (C) 泵初運轉時之特性
  • (D) 水管中之水過濾器堵塞

正確答案:B

詳解:系統阻力遠小於泵額定揚程時,流量過大,馬達電流會超過額定。

題號 8-14 單題頁

水泵電流過大,其可能的原因為

  • (A) 水過濾器半堵
  • (B) 水流量太小
  • (C) 水關斷閥未全開
  • (D) 揚程過大

正確答案:D

詳解:依官方答案,水泵電流過大是因揚程(阻力)過大。

題號 8-15 單題頁

冷凍油積存蒸發盤管內,無法回到壓縮機,其可能的原因為

  • (A) 回流管太小
  • (B) 回流管太大
  • (C) 蒸發溫度太高
  • (D) 風量太大

正確答案:B

詳解:回流管太大使流速過低,冷凍油無法被帶回壓縮機。

題號 8-16 單題頁

假使水管中之水過濾器(Strainer)嚴重堵塞,將造成水泵電動機

  • (A) 過載
  • (B) 電流下降
  • (C) 運轉電流不變
  • (D) 電流增減不定

正確答案:B

詳解:過濾器嚴重堵塞使流量減少,水泵負載減輕,電流下降。

題號 8-17 單題頁

假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水泵26m,而該管路之總摩擦損失為16m,則該泵之揚程為( )m,或以上才能使冰水正常循環。

  • (A) 16
  • (B) 26
  • (C) 34
  • (D) 42

正確答案:A

詳解:密閉系統靜水頭互相抵消,揚程只需克服摩擦損失16m。

題號 8-18 單題頁

電冰箱板式蒸發器破裂,應使用何種銲接補漏?

  • (A) 電銲
  • (B) 銀銲
  • (C) 銅銲
  • (D) 鋁銲

正確答案:D

詳解:電冰箱板式蒸發器為鋁材,須用鋁銲補漏。

題號 8-19 單題頁

下列何者非低溫裝置之吸入管保溫的目的?

  • (A) 防止結霜
  • (B) 防止吸入冷媒過熱
  • (C) 防止熱傳損失
  • (D) 增加冷媒過熱度

正確答案:D

詳解:吸入管保溫可防結霜、防過熱與熱傳損失;不是增加過熱度。

題號 8-20 單題頁

一般低速風管,風管內之設計風速(m/s)不大於( )以上。

  • (A) 12.5
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:依官方答案,低速風管設計風速不大於12.5m/s。

題號 8-21 單題頁

長時停機後,開啟冷凍機,壓縮機冷凍油起泡是因為

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 油溫太高
  • (D) 油溫太低

正確答案:D

詳解:長時停機油溫低,大量冷媒溶於油,起動時壓力降使油起泡。

題號 8-22 單題頁

螺旋式壓縮機之卸載方法目前大都採用

  • (A) 滑動閥動作
  • (B) 頂開吸氣閥
  • (C) 關小膨脹閥
  • (D) 降低轉速

正確答案:A

詳解:螺旋式壓縮機多以滑動閥(滑閥)調整有效壓縮長度來卸載。

題號 8-23 單題頁

管路系統造成漩渦真空(Cavitation)主要因

  • (A) 管路水壓過高
  • (B) 管路水量過多
  • (C) 水泵吸入口過濾器太髒阻塞
  • (D) 水泵選用太小

正確答案:C

詳解:吸入口過濾器堵塞使吸入壓力過低,水汽化形成空蝕。

題號 8-24 單題頁

控制風量大小設備為?

  • (A) 電動三路閥
  • (B) 溫度開關
  • (C) 可調式風門
  • (D) 風壓開關

正確答案:C

詳解:可調式風門可改變風管阻力以控制風量大小。

題號 8-25 單題頁

空氣污染嚴重場所(含酸性高)之冷卻水管宜採用?

  • (A) 銅管
  • (B) 鐵管
  • (C) 不銹鋼管
  • (D) 鋁管

正確答案:C

詳解:含酸性空氣會腐蝕銅鐵鋁,冷卻水管宜用不銹鋼管。

題號 8-26 單題頁

選用安全閥不需考慮

  • (A) 容器大小
  • (B) 冷媒種類
  • (C) 高壓壓力
  • (D) 壓縮機種類

正確答案:D

詳解:選安全閥須考慮容器、冷媒種類與壓力,與壓縮機種類無關。

題號 8-27 單題頁

高壓開關動作時之正常處理方式應為

  • (A) 有復歸按鈕者按下後即可再啟動
  • (B) 無復歸按鈕者等待其復原後再啟動
  • (C) 調整高壓設定值到其不動作為止
  • (D) 查明動作原因並排除後啟動

正確答案:D

詳解:高壓開關動作須先查明原因並排除後再啟動,不可任意調高設定。

題號 8-28 單題頁

非冷卻水塔補給水之目的是補給

  • (A) 蒸發的水量
  • (B) 噴散飛濺流失之水量
  • (C) 溢流水量
  • (D) 膨脹水箱

正確答案:D

詳解:水塔補給水補充蒸發、飛濺與排放流失;膨脹水箱不屬此項。

題號 8-29 單題頁

氣冷式冷凍機,欲使其在冬季正常運轉,宜加裝

  • (A) 蒸發壓力調節裝置
  • (B) 冷凝壓力調節裝置
  • (C) 電磁閥
  • (D) 逆向閥

正確答案:B

詳解:冬季冷凝壓力過低需加冷凝壓力調節裝置,維持膨脹閥壓差。

題號 8-30 單題頁

當負荷降低,卸載裝置動作時,壓縮機以馬達的運轉電流將隨之

  • (A) 昇高
  • (B) 不變
  • (C) 降低
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:卸載時有效壓縮量減少,馬達運轉電流隨之降低。

題號 8-31 單題頁

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5℃,總熱傳係數為800 kcal/m²- hr-℃,當冷凝熱量為32000 kcal/h,其傳熱面積(m²)為多少?

  • (A) 8
  • (B) 16
  • (C) 40
  • (D) 400

正確答案:A

詳解:面積=Q÷(U×ΔTm)=32000÷(800×5)=8m²。

題號 8-32 單題頁

溫度一定時,氣體之體積與壓力成反比,即PV=常數,此為

  • (A) 道爾頓定律
  • (B) 波義耳定律
  • (C) 查理定律
  • (D) 氣體定律

正確答案:B

詳解:溫度一定時PV=常數,為波義耳定律。

題號 8-33 單題頁

一般氧氣瓶之充罐完成後之瓶壓力(kgf/cm² G)約為

  • (A) 20
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 250

正確答案:C

詳解:依官方答案,氧氣瓶充滿後約150kgf/cm²。

題號 8-34 單題頁

氣冷式冷氣機若壓縮機在室外,其冷媒配管需保溫是

  • (A) 高壓氣體管
  • (B) 低壓管
  • (C) 高低壓管
  • (D) 高壓液體管

正確答案:B

詳解:室外低壓吸入管溫度低,須保溫防結露與吸熱。

題號 8-35 單題頁

家用除濕機除濕過程的空氣是?

  • (A) 經冷凝器加溫除濕
  • (B) 經蒸發器降溫除濕
  • (C) 先經冷凝器再經蒸發器
  • (D) 先經蒸發器再經冷凝器

正確答案:D

詳解:除濕機先經蒸發器冷卻除濕,再經冷凝器加熱排出。

題號 8-36 單題頁

電動機通常使用狀態下,人體易接觸之可動部份,須安裝

  • (A) 電阻器
  • (B) 保護框或保護網
  • (C) 保險絲
  • (D) 電容器

正確答案:B

詳解:人體易接觸的可動部分須加保護框或網,防止捲入。

題號 8-37 單題頁

不燃性之保溫材料是

  • (A) 普利龍
  • (B) PE發泡體
  • (C) PU發泡體
  • (D) 玻璃棉

正確答案:D

詳解:玻璃棉為無機纖維,不可燃;普利龍、PE、PU發泡體均為可燃塑膠。

題號 8-38 單題頁

冷凍櫃高壓錶所指示的是( )的壓力。

  • (A) 蒸發器
  • (B) 冷凝器
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 毛細管

正確答案:B

詳解:高壓錶測量的是冷凝器(高壓側)的壓力。

題號 8-39 單題頁

箱型空調機系統在冷凝器和膨脹閥之間裝有

  • (A) 壓縮機
  • (B) 消音器
  • (C) 低壓貯液器
  • (D) 乾燥過濾器

正確答案:D

詳解:冷凝器與膨脹閥之間的液管上裝有乾燥過濾器。

題號 8-40 單題頁

家用除濕機自動停機控制器為

  • (A) 溫度開關
  • (B) 除霜開關
  • (C) 風壓開關
  • (D) 水箱浮球開關

正確答案:D

詳解:除濕機水箱滿水時,浮球開關動作自動停機,避免溢水。

題號 8-41 單題頁

冷藏鮮花水果因會釋放( )加速成長,故必需換氣或用高錳酸鉀來中和。

  • (A) 乙烯
  • (B) 乙烷
  • (C) 丙烯
  • (D) 丙烷

正確答案:A

詳解:鮮花水果會釋放乙烯促進成熟老化,須換氣或用高錳酸鉀氧化去除。

題號 8-42 單題頁

下列何種蒸發器效率最好?

  • (A) 滿液式
  • (B) 乾式
  • (C) 氣冷式
  • (D) 蒸發式

正確答案:A

詳解:滿液式蒸發器管面全被液冷媒浸濕,傳熱面積利用最充分,效率最好。

題號 8-43 單題頁

壓縮機停機時,冷凍油溫度(℃)應維持在( ),以免冷媒溶入油內。

  • (A) 20
  • (B) 50
  • (C) 75
  • (D) 85

正確答案:B

詳解:依官方答案,停機時冷凍油保持約50℃,油溫高可避免冷媒溶入油中。

題號 8-44 單題頁

半密式往復式冰水主機之高壓安全釋氣閥應裝於

  • (A) 冷凝器上方
  • (B) 冷凝器下方
  • (C) 高壓液管上
  • (D) 壓縮機高壓端接口上

正確答案:A

詳解:高壓安全釋氣閥裝於冷凝器上方,使超壓時氣態冷媒排出。

題號 8-45 單題頁

半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於

  • (A) 冷凝器上方
  • (B) 冷凝器下方
  • (C) 高壓液管上
  • (D) 壓縮機高壓端接口上

正確答案:D

詳解:高壓開關應接於壓縮機高壓端接口,直接感測排氣壓力。

題號 8-46 單題頁

半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於

  • (A) 蒸發器上方
  • (B) 蒸發器下方
  • (C) 回流管上
  • (D) 壓縮機低壓端接口上

正確答案:D

詳解:低壓開關應接於壓縮機低壓端接口,直接感測吸入壓力。

題號 8-47 單題頁

空調系統之啟動程序:1、啟動空調箱風車;2、啟動風扇及冷卻水泵;3、啟動冰水泵;4、啟動冰水機,正確步驟為

  • (A) 1234
  • (B) 4321
  • (C) 4213
  • (D) 4123

正確答案:A

詳解:依官方答案,啟動順序為空調箱風車、風扇與冷卻水泵、冰水泵,最後啟動冰水機。

題號 8-48 單題頁

空調系統之停車程序:1、停止冰水機;2、停止冰水泵;3、停止風扇及冷卻水泵;4、停止空調箱風車,正確步驟為?

  • (A) 2134
  • (B) 1234
  • (C) 3142
  • (D) 2143

正確答案:B

詳解:停車順序與啟動相反,先停冰水機,再停泵與風扇,最後停空調箱風車。

題號 8-49 單題頁

最適用於大風量,低靜壓場合之風機為

  • (A) 前傾式
  • (B) 後傾式
  • (C) 翼截面式
  • (D) 軸流式

正確答案:D

詳解:軸流式風機風量大、靜壓低,適合大風量低靜壓場合。

題號 8-50 單題頁

當送風量增加時,馬達容易有過負載現象(Overload)危險之風機為

  • (A) 前傾式
  • (B) 後傾式
  • (C) 翼截面式
  • (D) 軸流式

正確答案:A

詳解:前傾式風機功率隨風量增加而上升,容易過載。

題號 8-51 單題頁

冰水主機之防凍開關應置於何處?

  • (A) 冰水入口
  • (B) 冰水出口
  • (C) 冷卻水入口
  • (D) 冷卻水出口

正確答案:B

詳解:防凍開關裝在冰水出口,偵測最低水溫以防結冰。

題號 8-52 單題頁

若欲將空氣除濕增溫,可用下列何種設備?

  • (A) 加熱盤管
  • (B) 化學除濕器
  • (C) 冷卻盤管
  • (D) 空氣清洗器

正確答案:B

詳解:化學除濕器吸收水氣並放出吸附熱,空氣除濕同時增溫。

題號 8-53 單題頁

下列那一組合,可提供一個40冷凍噸,80冷凍噸,120冷凍噸或160冷凍噸的冷凍系統

  • (A) 二台80冷凍噸
  • (B) 一台80冷凍噸二台40冷凍噸
  • (C) 三台40冷凍噸
  • (D) 三台60冷凍噸

正確答案:B

詳解:80+40+40可組合出40、80、120與160冷凍噸,其他組合無法。

題號 8-54 單題頁

下列何種裝置受高溫會使系統釋放壓力?

  • (A) 出液閥
  • (B) 洩壓閥
  • (C) 溶栓
  • (D) 排氣閥

正確答案:C

詳解:可熔栓(溶栓)受高溫熔化,使系統釋放壓力。

題號 8-55 單題頁

有一空間60m²有6人,每一位需要新鮮空氣為0.05m³/min,試問每小時新鮮空氣的換氣量(m³/hr)?

  • (A) 10
  • (B) 18
  • (C) 20
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:新鮮空氣量=6人×0.05m³/min×60=18m³/hr。

題號 8-56 單題頁

有一房間40m³具有3000kcal/h的空調負荷,房間溫度24℃與出風口溫度18℃,空氣比熱0.24kcal/kg℃,比體積0.82m³ /kg試問供風量(CMM)為多少?

  • (A) 13.2
  • (B) 28.5
  • (C) 171.8
  • (D) 792.5

正確答案:B

詳解:風量=3000÷(0.24×6)≈2083kg/h,×0.82≈1708m³/h≈28.5CMM。

題號 8-57 單題頁

有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m²、20m²、30m²,總風量為40CMM,試問30m²的房間需分配多少風量(CMM)?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:風量按面積比分配,40×30÷(10+20+30)=20CMM。

題號 8-58 單題頁

有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m²、20m²、30m²總風量為40CMS,請問30m²的房間出風口面積為多少m²(風速3.5m/s)?

  • (A) 5.7
  • (B) 2.8
  • (C) 1.9
  • (D) 0.47

正確答案:A

詳解:依面積比該房間風量佔一半,風量20÷3.5≈5.7m²(依官方答案計算)。

題號 8-59 單題頁

處理空調空間的揮發性有機氣體宜採用

  • (A) 電子集塵器
  • (B) 離心沉降
  • (C) 過濾網過濾
  • (D) 化學吸附

正確答案:D

詳解:揮發性有機氣體需靠活性碳等化學吸附去除;濾網與集塵器不能處理氣體。

題號 8-60 單題頁

維護消耗性的過濾網,下列何者敘述錯誤?

  • (A) 不需考慮安裝的前後方向性
  • (B) 吸附過多灰塵會使通過空氣減速
  • (C) 吸附過多灰塵會使通過空氣方向改變
  • (D) 壓降太大時就需更換

正確答案:A

詳解:濾網有進出風方向,安裝方向錯誤會降低效果,故「不需考慮」為錯誤。

題號 8-61 單題頁

活性碳過濾網最主要是去除空氣中的

  • (A) 灰塵
  • (B) 異味
  • (C) 油氣
  • (D) 水氣

正確答案:B

詳解:活性碳多孔、吸附力強,主要用來吸附空氣中的異味與氣體污染物。

題號 8-62 單題頁

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

  • (A) 冷卻水溫太低
  • (B) 電壓過低
  • (C) 冷氣負荷太大
  • (D) 高壓開關設定太高

正確答案:B

詳解:電壓過低使馬達電流過大,過載保護動作,故運轉不久即停機。

題號 8-63 單題頁

往復式壓縮機運轉不停,其可能的原因為?

  • (A) 冷卻水溫太低
  • (B) 油位太低
  • (C) 冷氣負荷太大
  • (D) 油壓太低

正確答案:C

詳解:冷氣負荷太大時冷卻需求不斷,壓縮機持續運轉而無法停機。

題號 8-64 單題頁

空調水系統當有結垢傾向時,我們可發現水的pH值會

  • (A) 變大
  • (B) 變小
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:水結垢時鈣鎂等鹼度離子析出,水的pH值會升高(偏鹼性)。

題號 8-65 單題頁

壓縮機內部配件有鍍銅現象時表示?

  • (A) 壓縮機撞擊油
  • (B) 壓縮機油位過低
  • (C) 系統中有水氣或酸
  • (D) 壓縮機液壓縮

正確答案:C

詳解:系統有水氣或酸會腐蝕銅管,銅離子隨冷媒在鋼面沉積而鍍銅。

題號 8-66 單題頁

冷凍循環系統各元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 油分離器-壓縮機出口
  • (B) 儲液器-冷凝器出口
  • (C) 乾燥過濾器-蒸發器出口
  • (D) 逆止閥-壓縮機出口

正確答案:C

詳解:乾燥過濾器裝在液管上(冷凝器或儲液器之後),並非蒸發器出口。

題號 8-67 單題頁

有關空調主機安裝原則,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥
  • (B) 水泵入口處須裝設濾網
  • (C) 機器周圍須有充分空間以安裝冰水及冷卻水泵與管路,配電盤等附屬設備
  • (D) 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥

正確答案:D

詳解:配管最高點應裝排氣閥,最低點裝排水閥,故裝排水閥於最高點錯誤。

題號 8-68 單題頁

依CNS12575規定300RT(含)以上之水冷離心式壓縮機性能係數(COP)不得小於

  • (A) 6.10
  • (B) 4.90
  • (C) 4.45
  • (D) 2.79

正確答案:A

詳解:依官方答案,CNS12575規定300RT以上水冷離心式COP不得小於6.10。

題號 8-69 單題頁

有關電磁閥安裝之注意事項,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應注意冷媒流向
  • (B) 可長時間無載通電
  • (C) 應注意絕緣及防水
  • (D) 容量應配合系統大小

正確答案:B

詳解:電磁線圈不宜長時間無載通電,否則易發熱燒毀,故敘述錯誤。

題號 8-70 單題頁

一般使用空調箱盤管水側壓損(kPa)約為

  • (A) 3~5
  • (B) 10~20
  • (C) 30~50
  • (D) 100~200

正確答案:C

詳解:依官方答案,空調箱盤管水側壓損一般約為30~50kPa。

題號 8-71 單題頁

冷卻水塔安裝時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 通風良好且無障礙物的場所
  • (B) 盡可能選擇有煙塵腐蝕性排氣的地方
  • (C) 避開設置於有高溫或潮濕的地方
  • (D) 長期運轉須考慮冷卻水溫度控制

正確答案:B

詳解:水塔應避開煙塵與腐蝕性排氣處,以免腐蝕與污染冷卻水。

題號 8-72 單題頁

冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量的

  • (A) 0.1%
  • (B) 1%
  • (C) 5%
  • (D) 7%

正確答案:A

詳解:飛濺損失指水滴被風帶出塔外,應小於循環水量的0.1%。

題號 8-73 單題頁

設置兩台以上圓形冷卻水塔間距須大於

  • (A) 塔體直徑
  • (B) 塔體半徑
  • (C) 塔體兩倍直徑
  • (D) 塔體兩倍半徑

正確答案:B

詳解:依官方答案,多台圓形水塔間距須大於塔體半徑,以利進風。

題號 8-74 單題頁

根據ASHRAE15-2007標準,空調主機機房或使用空間的冷媒濃度規定,在未使用機械通風狀況下,R-134a冷媒濃度(ppm)應低於

  • (A) 42,000
  • (B) 60,000
  • (C) 1,000
  • (D) 500

正確答案:B

詳解:依官方答案,ASHRAE15規定未機械通風時R-134a濃度低於60,000ppm。

題號 8-75 單題頁

一般使用空調箱空氣側盤管壓損(Pa)不超過

  • (A) 200
  • (B) 150
  • (C) 100
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:依官方答案,空調箱空氣側盤管壓損一般不超過50Pa。

題號 8-76 單題頁

離心式風機靜壓低於800Pa時,須使用下列何種類型的葉片較為適宜?

  • (A) 前傾式
  • (B) 後傾式
  • (C) 翼截式
  • (D) 螺槳式

正確答案:A

詳解:靜壓低於800Pa屬低壓場合,前傾式葉片風量大、體積小而適用。

題號 8-77 單題頁

比速度與下列何者為反比關係?

  • (A) 風量
  • (B) 轉速
  • (C) 揚程
  • (D) 入口氣體比重

正確答案:C

詳解:比速度Ns=N√Q/H^0.75,與揚程成反比,與轉速、流量成正比。

題號 8-78 單題頁

一般全熱交換器排氣量最少須保持進氣量之

  • (A) 10%
  • (B) 20%
  • (C) 30%
  • (D) 40%

正確答案:D

詳解:依官方答案,全熱交換器排氣量至少須為進氣量的40%。

題號 8-79 單題頁

有關於水配管注意事項,下列何者敘述正確?

  • (A) 平衡管(旁通管)須加裝閥件
  • (B) 密閉系統必須裝置膨脹水箱
  • (C) 二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50%以上
  • (D) 配管的最高點須裝設排水閥

正確答案:B

詳解:密閉水系統水受熱膨脹,必須設膨脹水箱吸收體積變化。

題號 8-80 單題頁

水配管因應管內水溫度變化,須裝設伸縮管接頭,在溫度介於0~50℃之單式伸縮管套頭容許配管長度(m)應為( )以下。

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 200
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:依官方答案,0~50℃單式伸縮管套頭容許配管長度為30m以下。

題號 8-81 單題頁

膨脹水箱應設置排泥閥,其配管口徑(mm)應大於

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:依官方答案,膨脹水箱排泥閥配管口徑應大於25mm,以免堵塞。

題號 8-82 單題頁

空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
  • (B) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥
  • (C) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
  • (D) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網

正確答案:D

詳解:過濾網應裝在水泵入口以保護泵,出口處不需裝,故D錯誤。

題號 8-83 單題頁

依CNS12575規定500RT以上之水冷容積式壓縮機性能係數(COP)不得小於

  • (A) 6.10
  • (B) 5.50
  • (C) 4.45
  • (D) 4.90

正確答案:B

詳解:依官方答案,CNS12575規定500RT以上水冷容積式COP不得小於5.50。

題號 8-84 單題頁

冷凝器水壓降以不超過多少(kPa)為原則?

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:B

詳解:依官方答案,冷凝器水壓降以不超過100kPa為原則,以免泵耗過大。

題號 8-85 單題頁

下列何者現象不會對水泵造成損傷?

  • (A) 水錘
  • (B) 空(孔)蝕
  • (C) 喘振
  • (D) 降壓啟動

正確答案:D

詳解:水錘、空蝕與喘振都會損傷水泵;降壓啟動可減少啟動衝擊。

題號 8-86 單題頁

依風車定律而言,當送風機風量降低為原風量之一半時,其功率為原功率之( )倍。

  • (A) 0.125
  • (B) 0.25
  • (C) 0.5
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:風車定律:功率與風量三次方成正比,(1/2)³=0.125倍。

題號 8-87 單題頁

空調水配管最小口徑(mm)不得低於多少?

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:C

詳解:依官方答案,空調水配管最小口徑不得低於20mm。

題號 8-88 單題頁

空調水配管橫向幹管口徑(mm)不得低於多少?

  • (A) 24
  • (B) 28
  • (C) 32
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:依官方答案,空調水配管橫向幹管口徑不得低於32mm。

題號 8-89 單題頁

依照CNS12812標準,有關主機在正常運轉下的防垢規範,其EER必須維持( )以上。

  • (A) 60%
  • (B) 70%
  • (C) 80%
  • (D) 90%

正確答案:D

詳解:依官方答案,防垢規範要求運轉時EER須維持在90%以上。

題號 8-90 單題頁

根據水系統水質控制,有關循環水之懸浮固體規範,最高濃度(ppm)必須小於多少?

  • (A) 1
  • (B) 10
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:依官方答案,循環水懸浮固體最高濃度須小於10ppm。

題號 8-91 單題頁

根據水系統水質控制,有關循環水藻菌規範,其微生物菌落數必須小於多少CFU/mL?

  • (A) 3000
  • (B) 6000
  • (C) 8000
  • (D) 10000

正確答案:D

詳解:依官方答案,循環水微生物菌落數須小於10000CFU/mL。

題號 8-92 單題頁

風管為避開障礙物,必須減少尺寸,其截面積之改變量,不得超過原截面積之

  • (A) 10%
  • (B) 20%
  • (C) 30%
  • (D) 40%

正確答案:B

詳解:風管截面積變化過大會增加阻力與噪音,故不得超過原截面積20%。

題號 8-93 單題頁

20kW之水泵,效率為0.7,循環水量為500GPM,則水泵揚程可達多少ft?

  • (A) 85
  • (B) 115
  • (C) 145
  • (D) 175

正確答案:C

詳解:水功率=20×0.7=14kW,Q約0.0315m³/s,H=14000/(9810×0.0315)≈45m≈145ft。

題號 8-94 單題頁

分歧管、肘管及彎管,應以風管中心線為準而轉彎半徑不得小於風管寬度之( )倍。

  • (A) 0.8
  • (B) 1
  • (C) 1.2
  • (D) 1.5

正確答案:D

詳解:彎管轉彎半徑(中心線)不得小於風管寬度1.5倍,以減少壓損。

題號 8-95 單題頁

選擇冷媒管徑時,排氣管、吸氣管或液管之壓降通常不超過多少℃為原則?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:依官方答案,冷媒管壓降換算溫度差通常不超過1℃。

題號 8-96 單題頁

有關水配管,下列敘述何者正確?

  • (A) 提高流速,增加水泵揚程
  • (B) 管路配置複雜
  • (C) 測試、調整、平衡(TAB)
  • (D) 增大管徑,提高流量

正確答案:C

詳解:水配管完成後須進行測試、調整與平衡(TAB)以達設計流量。

題號 8-97 單題頁

下列何者不是影響風管表面熱損失的因素?

  • (A) 寬高比
  • (B) 風速
  • (C) 隔熱材
  • (D) 環境溫度

正確答案:D

詳解:表面熱損失與寬高比、風速、隔熱材有關;環境溫度不在所列因素內。

題號 8-98 單題頁

依據室內空氣品質管理法第七條第二項,有關室內空氣品質的標準規定,二氧化碳(CO₂)標準值不得高於多少ppm?

  • (A) 9
  • (B) 35
  • (C) 1000
  • (D) 1500

正確答案:C

詳解:依室內空氣品質標準,CO₂八小時平均值不得高於1000ppm。

題號 8-99 單題頁

下列何者不是選用圓形風管較矩形風管佳的原因?

  • (A) 阻力損失較低
  • (B) 提供較好的氣膠傳輸環境
  • (C) 相較於相等面積的矩形風管,使用較少材料
  • (D) 施工較方便

正確答案:D

詳解:圓形風管阻力小、省材料,但施工(含接合與天花板空間)不一定較方便。

題號 8-100 單題頁

冷卻水系統因結垢,會使高壓壓力升高,每升高1kgf/cm²,會使冷凍能力下降( )左右。

  • (A) 1%
  • (B) 14%
  • (C) 7%
  • (D) 21%

正確答案:C

詳解:依官方答案,高壓每升高1kgf/cm²,冷凍能力約下降7%。

題號 8-101 單題頁

有關風管設計,下列何者敘述錯誤?

  • (A) 出、回風口選擇適當位置
  • (B) 風量正確之分布
  • (C) 不須規劃選擇與詳細計算通風壓損
  • (D) 考量工作流程

正確答案:C

詳解:風管設計必須規劃並詳細計算通風壓損,故「不須」之說錯誤。

題號 8-102 單題頁

下列何種隔熱保溫材料隔熱效果較佳?

  • (A) 玻璃棉
  • (B) 聚氨酯泡沫塑料
  • (C) 泡沫石棉
  • (D) 石棉氈

正確答案:B

詳解:聚氨酯泡沫塑料導熱係數最小,隔熱效果最佳。

題號 8-103 單題頁

有關配管系統設計基本要點,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 以適當的流速決定管徑
  • (B) 不需考慮其配管及設備之經濟性
  • (C) 天花板上層應保留管路配置空間
  • (D) 決定配管路線時,應考慮維護保養空間

正確答案:B

詳解:配管設計仍須考慮配管與設備的經濟性,故「不需」之說錯誤。

題號 8-104 單題頁

有關後傾式風機,下列敘述何者正確?

  • (A) 風量越小,壓力越大
  • (B) 風量越小,功率越大
  • (C) 在小風量時,有失速的現象
  • (D) 不會有過載的現象

正確答案:D

詳解:依官方答案,後傾式風機功率曲線有極大值,不會有過載現象。

題號 8-105(複選) 單題頁

安裝壓縮機時,下列哪些可以減少震動?

  • (A) 以螺栓固定在基座,並保持水平
  • (B) 以防震裝置在底座上
  • (C) 配管使用可繞性管
  • (D) 減小吐出管的管徑

正確答案:ABC

詳解:螺栓固定並保持水平、加防震裝置、配管用可撓管,皆可減震;縮小管徑不能。

題號 8-106(複選) 單題頁

下列哪些是冷卻水泵吸入端所需要的管件?

  • (A) 關斷閥
  • (B) Y型過濾器
  • (C) 逆止閥
  • (D) 避震軟管

正確答案:ABD

詳解:吸入端需關斷閥、過濾器與避震軟管;逆止閥裝在吐出端。

題號 8-107(複選) 單題頁

水配管時,須考慮方向性的元件?

  • (A) 逆止閥
  • (B) 閘門閥
  • (C) 過濾器
  • (D) 電磁閥

正確答案:ACD

詳解:逆止閥、過濾器與電磁閥有流向;閘門閥無方向性。

題號 8-108(複選) 單題頁

壓縮機吸入端保溫,其目的為

  • (A) 增加過冷度
  • (B) 防止結霜
  • (C) 避免過熱度增加
  • (D) 減少熱傳損失

正確答案:BCD

詳解:吸入管保溫可防結霜、避免過熱度增加並減少熱傳損失;與過冷度無關。

題號 8-109(複選) 單題頁

下列哪些配管材料適用於鹼性滷水(Brine)系統?

  • (A) 鎳銅管
  • (B) 鈦銅管
  • (C) 鋅管
  • (D) 紫銅管

正確答案:ABD

詳解:依官方答案,鎳銅管、鈦銅管與紫銅管適用於鹼性滷水,鋅管不宜。

題號 8-110(複選) 單題頁

下列哪些配管材料適用於酸性滷水(Brine)系統?

  • (A) 鈦銅管
  • (B) 鋼管
  • (C) 鋅管
  • (D) 塑膠材料

正確答案:BCD

詳解:依官方答案,鋼管、鋅管與塑膠材料適用酸性滷水,銅類管材不宜。

題號 8-111(複選) 單題頁

造成水冷式冷凝器中水垢的形成,受下列哪些因素影響?

  • (A) 水壓
  • (B) 水溫
  • (C) 水質
  • (D) 污染

正確答案:BCD

詳解:水垢形成與水溫、水質及污染有關;水壓不是主因。

題號 8-112(複選) 單題頁

下列哪些是聯軸器調整兩軸中心的對準校正方法?

  • (A) 利用鋼直尺校正
  • (B) 利用量錶檢查校正
  • (C) 利用高度規校正
  • (D) 利用目視法校正

正確答案:ABC

詳解:聯軸器對心可用鋼直尺、量錶與高度規校正;目視誤差大不可靠。

題號 8-113(複選) 單題頁

下列哪些是風管型式?

  • (A) 圓形
  • (B) 矩形
  • (C) 橢圓管
  • (D) 稜形

正確答案:ABC

詳解:風管常見型式有圓形、矩形與橢圓管;稜形不是風管型式。

題號 8-114(複選) 單題頁

冰水管路的保溫常用材料有

  • (A) PU聚氨甲酸乙酯發泡
  • (B) PE聚乙烯發泡
  • (C) 玻璃棉
  • (D) PS聚苯乙烯發泡

正確答案:ABCD

詳解:PU、PE、玻璃棉與PS皆可作冰水管保溫,故全部正確。

題號 8-115(複選) 單題頁

下列哪些是殼管式冷凝器水側的除垢方法?

  • (A) 人工洗刷
  • (B) 機械清洗
  • (C) 化學清洗
  • (D) 增加水流量

正確答案:ABC

詳解:殼管式冷凝器水側可人工洗刷、機械或化學清洗;增加水流量無法除垢。

題號 8-116(複選) 單題頁

下列哪些是離心式水泵可能產生的現象?

  • (A) 水鎚作用
  • (B) 空蝕現象
  • (C) 湧浪現象
  • (D) 液壓縮

正確答案:ABC

詳解:離心泵可能發生水鎚、空蝕與湧浪;液壓縮是壓縮機現象。

題號 8-117(複選) 單題頁

管路施工完成後,運轉前可利用下列哪些方式去除管內生鏽、砂土及焊接鐵屑等異物?

  • (A) 直接清掃方式
  • (B) 以水沖洗方式
  • (C) 加裝過濾器
  • (D) 以空氣洗淨方式

正確答案:ABD

詳解:可用直接清掃、水沖洗或空氣洗淨去除異物;過濾器只是攔截不是清除。

題號 8-118(複選) 單題頁

冷卻水系統因水質有異,可能導致

  • (A) 腐蝕現象
  • (B) 污泥
  • (C) 藻類
  • (D) 細菌

正確答案:ABCD

詳解:水質異常會引起腐蝕、污泥、藻類與細菌滋生,故全選。

題號 8-119(複選) 單題頁

有關往復式冰水機組保護元件,下列敘述哪些正確?

  • (A) 防凍開關感溫棒裝在冰水器入口側
  • (B) 溫度開關感溫棒裝在冰水器出口側
  • (C) 高壓開關應裝接自於高壓端接口上
  • (D) 油壓開關應接於低壓端接口與油泵的吐出口

正確答案:CD

詳解:高壓開關接高壓端,油壓開關接低壓端與油泵吐出口;防凍與溫度感溫棒裝出口側。

題號 8-120(複選) 單題頁

有關前傾式送風機,下列敘述哪些正確?

  • (A) 原則上以皮帶(belt)驅動
  • (B) 小型送風機可採用直結式
  • (C) 電動機之極數為4極以上時,可使用直結式
  • (D) 在廚房、浴室等之排氣用送風機的機殼上需具有防水功能

正確答案:ABD

詳解:前傾式風機多用皮帶驅動,小型可直結,排氣用機殼須防水;極數4極以上不宜直結。

題號 8-121(複選) 單題頁

風管系統隔熱,其目的為

  • (A) 避免結露
  • (B) 減少風管內空氣溫升
  • (C) 減少溫度控制的影響因素
  • (D) 避免細菌滋生

正確答案:ABC

詳解:風管隔熱可避免結露、減少溫升及溫控干擾;與細菌滋生無直接關係。

題號 8-122(複選) 單題頁

有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?

  • (A) 為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器
  • (B) 裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF位置
  • (C) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確
  • (D) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主

正確答案:BCD

詳解:裝無熔線開關時置OFF、通電前查線路,並以面板按鈕為主;不可任意加大開關容量。

題號 8-123(複選) 單題頁

有關空調箱安裝,下列敘述哪些正確?

  • (A) 須預留適當取樣口,以供不定期量測
  • (B) 機身應保持水平,並注意排水斜度
  • (C) 保留維護空間
  • (D) 裝接排水管高於滴水盤位置

正確答案:ABC

詳解:空調箱需預留取樣口、保持水平與排水斜度並留維護空間;排水管不可高於滴水盤。

題號 8-124(複選) 單題頁

下列哪些現象會對水泵造成損傷?

  • (A) 水鎚
  • (B) 空蝕
  • (C) 空轉
  • (D) 湧浪

正確答案:ABCD

詳解:水鎚、空蝕、空轉與湧浪皆會損傷水泵,故全選。

題號 8-125(複選) 單題頁

下列哪些為空調箱維護保養需檢查項目?

  • (A) 過濾網
  • (B) 傳動皮帶
  • (C) 風扇軸承
  • (D) 排水管路

正確答案:ABCD

詳解:過濾網、傳動皮帶、風扇軸承與排水管路皆為例行檢查項目。

題號 8-126(複選) 單題頁

下列哪些是風管的使用材質?

  • (A) 金屬
  • (B) 塑膠類
  • (C) 紅銅
  • (D) 玻璃纖維

正確答案:ABD

詳解:風管可用金屬、塑膠類與玻璃纖維;紅銅不作風管材料。

題號 8-127(複選) 單題頁

空調箱之排水管裝置存水彎,其主要目的為

  • (A) 排水順暢
  • (B) 防止臭氣
  • (C) 防止蚊蟲
  • (D) 防止堵塞

正確答案:BC

詳解:存水彎以水封阻隔臭氣與蚊蟲進入;與排水順暢、防堵塞無關。

題號 8-128(複選) 單題頁

有關冷卻水塔安裝的位置,下列敘述哪些正確?

  • (A) 選擇通風良好的場所
  • (B) 避免裝於腐蝕性氣體發生的地方
  • (C) 裝於油煙及粉塵多的地方
  • (D) 靠近高溫或潮濕排氣的地方

正確答案:AB

詳解:水塔應通風良好並避開腐蝕性氣體,不宜裝於油煙粉塵多或高溫潮濕處。

題號 8-129(複選) 單題頁

有關冷卻水塔,下列敘述哪些正確?

  • (A) 多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用
  • (B) 循環水泵安裝位置應高於水槽
  • (C) 全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制
  • (D) 一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5 ℃

正確答案:ACD

詳解:多塔並聯需連通管平衡水位,全年運轉須溫控,冷卻水溫約比濕球溫度高3~5℃。

題號 8-130(複選) 單題頁

下列哪些會影響風管表面熱損失的因素?

  • (A) 寬高比
  • (B) 風速高低
  • (C) 隔熱材質
  • (D) 環境溫度

正確答案:ABC

詳解:風管表面熱損失受寬高比、風速與隔熱材質影響。

題號 8-131(複選) 單題頁

有關水泵安裝,下列敘述哪些正確?

  • (A) 流體溫度超過80℃時,需特別註明
  • (B) 安裝完成後,未充滿水之前不可空轉
  • (C) 安裝應注意其轉向
  • (D) 水泵吐出處須裝設逆止閥

正確答案:ABCD

詳解:水泵須注意溫度條件、轉向、勿乾轉並在吐出口裝逆止閥,皆正確。

題號 8-132(複選) 單題頁

應如何減少水泵空蝕現象的產生?

  • (A) 選擇旋轉速度較快的泵浦
  • (B) 系統水溫保持低溫
  • (C) 縮短及加粗吸入管,減少吸入損失水頭
  • (D) 不可超出設計操作範圍

正確答案:BCD

詳解:降低水溫、縮短加粗吸入管並在設計範圍內運轉,可減少空蝕;高轉速反而更易空蝕。

題號 8-133(複選) 單題頁

風車皮帶輪與馬達皮帶輪不在同一直線上,將導致

  • (A) 噪音大
  • (B) 傳送較大之動力
  • (C) 皮帶較易磨損
  • (D) 防止機器震動

正確答案:AC

詳解:皮帶輪未對齊會造成噪音大、皮帶易磨損及震動,無法傳較大動力。

題號 8-134(複選) 單題頁

開放式壓縮機在現場安裝後,通電試俥前,應先校正及調整連軸器,其主要目的為

  • (A) 防止壓縮機軸封損壞
  • (B) 避免冷媒洩漏
  • (C) 降低機組震動
  • (D) 減少壓力損失

正確答案:ABC

詳解:校正聯軸器可保護軸封、避免冷媒洩漏、降低震動;與壓損無關。

題號 8-135(複選) 單題頁

離心式風機靜壓高於800Pa時,須使用下列哪些類型的葉片較為適宜?

  • (A) 前傾式
  • (B) 後傾式
  • (C) 翼截式
  • (D) 徑向式

正確答案:BCD

詳解:靜壓高於800Pa時,適用後傾式、翼截式與徑向式葉片。

題號 8-136(複選) 單題頁

水泵比速度與下列哪些為正比關係?

  • (A) 流量
  • (B) 轉速
  • (C) 水頭
  • (D) 入口流體密度

正確答案:AB

詳解:比速度Ns=N√Q/H^0.75,與轉速、流量成正比,與水頭成反比。

題號 8-137(複選) 單題頁

有關配管系統設計基本要點,下列敘述哪些正確?

  • (A) 天花板上層應保留管路配置空間
  • (B) 需考慮其配管及設備之經濟性
  • (C) 以適當的流速決定管徑
  • (D) 決定水配管路線時,應考慮維護保養空間

正確答案:ABCD

詳解:預留空間、考慮經濟性、適當流速決定管徑及維修空間,皆為配管設計要點。

題號 8-138(複選) 單題頁

有關冰水主機水配管,下列敘述哪些正確?

  • (A) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設釋氣閥
  • (B) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
  • (C) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
  • (D) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網

正確答案:BC

詳解:主機配管須防震接頭與關斷閥;最低點應裝排水閥,過濾網裝泵入口。

題號 8-139(複選) 單題頁

有關水配管,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 提高流速,增加水泵揚程
  • (B) 測試、調整及平衡(TAB)
  • (C) 不考慮壓力損失
  • (D) 增大管徑,提高流量

正確答案:ACD

詳解:提高流速不一定增揚程利益、增大管徑無法提高流量,且必須考慮壓損;TAB正確。

題號 8-140(複選) 單題頁

下列哪些是選用圓形風管較矩形風管佳的原因?

  • (A) 阻力損失較低
  • (B) 提供較好的氣體傳輸環境
  • (C) 相較於相等面積的矩形風管,使用較少材料
  • (D) 熱損失較小

正確答案:ABCD

詳解:圓形風管阻力小、傳輸佳、省材料、熱損失小,四項皆是優點。

題號 8-141(複選) 單題頁

有關風管設計,下列敘述哪些正確?

  • (A) 出、回風口選擇適當位置
  • (B) 風口、風量正確之分布
  • (C) 須規劃選擇與詳細計算通風壓損
  • (D) 考量順暢性與容易施工

正確答案:ABCD

詳解:風口位置、風量分布、壓損計算及順暢易施工皆為風管設計要點。

題號 8-142(複選) 單題頁

有關風機選用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 須考慮運轉噪音
  • (B) 前傾式送風機大多以皮帶驅動,小型可採直結式
  • (C) 不可選在會失速發生的區域
  • (D) 前傾式風機建議使用較小一級之風機

正確答案:ABC

詳解:選風機須考慮噪音、避開失速區;前傾式多皮帶驅動,應選大一級,d錯。

題號 8-143(複選) 單題頁

有關全熱交換器選用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 可使用廁所、茶水間、廚房等排氣
  • (B) 外氣與排氣入口處加裝空氣過濾器
  • (C) 進氣口處須防止雨水進入
  • (D) 風速為2.5m/s以上時,使用靜止式

正確答案:BC

詳解:全熱交換器入口宜加濾網、進氣口防雨;不可用於廁所廚房排氣,靜止式風速較低。

題號 8-144(複選) 單題頁

有關電磁閥安裝,下列敘述哪些正確?

  • (A) 不需注意冷媒流向
  • (B) 不需考慮安裝角度
  • (C) 應注意絕緣及防水
  • (D) 規格應配合系統大小

正確答案:CD

詳解:電磁閥須注意冷媒流向與安裝角度,也要防水絕緣並符合系統容量。

常見問題

冷凍空調裝修乙級學科有幾題?

本題庫為 V114090112 版,共 797 題,其中複選題 183 題、圖片題 66 題,分八章。

冷凍空調裝修乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。

冷凍空調裝修乙級有甲級題庫嗎?

有,甲級是另一份題庫,本站收錄的是 00100 乙級學科題庫,題目與甲級不同。

冷凍空調裝修乙級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;題庫中複選題有 183 題。

冷凍空調裝修乙級怎麼準備最快?

先練故障排除、安裝維護、冷媒循環與電路四章,壓力與計算題自己算,再用正式模擬練 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。