冷凍空調裝修乙級題庫
冷凍空調裝修乙級學科797題,含複選題,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090112(114/09/01 公告,104/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 797 題,其中複選題 183 題、圖片題 66 題,分 8 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做故障排除 161 題與安裝及維護 144 題,再做冷媒循環系統 119 題與電路系統 118 題。
冷媒壓力、過熱過冷與電路計算題要自己算一次;複選題全對才給分,再用錯題複習做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 辨圖與識圖 | 59 題 |
| 作業準備 | 50 題 |
| 配管處理 | 40 題 |
| 冷媒循環系統處理 | 119 題 |
| 電路系統處理 | 118 題 |
| 試車調整 | 106 題 |
| 故障排除 | 161 題 |
| 安裝與維護 | 144 題 |
- 辨圖與識圖
- 考公共工程製圖標準圖例中的各類管線與設備符號,題目多為看符號回答名稱。
- 作業準備
- 考冷卻水塔外殼材質、真空泵、冷媒基本特性、R-600a、機械室照度、乙炔熔接裝置檢查與冷凍噸換算。
- 配管處理
- 考 R-22 冰水機組探漏壓力、排水管斜度、避震軟管目的、摩擦損失、PVC 管工作壓力與比例尺換算。
- 冷媒循環系統處理
- 考蒸發器 U 型管、液管閃變、已禁用冷媒、溫度開關調整、冷卻水塔與濕球溫度及冷媒量不足的現象。
- 電路系統處理
- 考送風機轉數與軸馬力、卸載起動目的、變壓器開路實驗、電動機電流計算、接地方式與過電流保護器。
- 試車調整
- 考污垢係數與壓縮機耗功、冷凍負荷計算、過熱與過冷、感溫式膨脹閥、螺旋式壓縮機油壓與調氣貯藏。
- 故障排除
- 考乾燥過濾器堵塞、冷凝器銅管結冰、系統內空氣排出、冷媒液積留,以及用高低壓錶判斷冰水主機故障。
- 安裝與維護
- 考可熔栓位置、冷凍油起泡、水果換氣與高錳酸鉀、活性碳濾網、膨脹水箱排泥閥與風管設計和隔熱。
完整題目
辨圖與識圖
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

- (A) 控制閥
- (B) 旋塞閥
- (C) 安全閥
- (D) 浮球閥
正確答案:A
詳解:圖為閥體上加執行器的圖例,依官方答案為控制閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形送風管
- (B) 方形回風管
- (C) 圓形送風管
- (D) 圓形回風管
正確答案:A
詳解:圖為方形風管上的風管符號,依官方答案為方形送風管。
依據公共工程製圖標準圖例,該符號代表水管:

- (A) 垂直上升
- (B) 垂直下降
- (C) 終止
- (D) 彎曲下降
正確答案:A
詳解:圖中管上有圓點,表示管路向上垂直上升(朝向讀者)。
依據公共工程製圖標準圖例,該符號代表水管:

- (A) 垂直上升
- (B) 垂直下降
- (C) 終止
- (D) 彎曲下降
正確答案:B
詳解:圖中管端圓弧符號依官方答案表示水管垂直下降。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形送風管
- (B) 方形回風管
- (C) 圓形送風管
- (D) 圓形回風管
正確答案:B
詳解:圖為方形風管且有斜線,依官方答案為方形回風管。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形送風管
- (B) 方形回風管
- (C) 圓形送風管
- (D) 圓形回風管
正確答案:C
詳解:圖為圓形風管符號,依官方答案表示圓形送風管。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形送風管
- (B) 方形回風管
- (C) 圓形送風管
- (D) 圓形回風管
正確答案:D
詳解:圖為圓形風管符號,依官方答案表示圓形回風管。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 伸縮接頭
- (B) 異徑接頭
- (C) 伸縫接頭
- (D) 撓性接頭
正確答案:D
詳解:圖為交叉網狀的接頭,依官方答案為撓性接頭。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 離心式壓縮機
- (B) 往復式壓縮機
- (C) 迴轉式壓縮機
- (D) 螺旋式壓縮機
正確答案:B
詳解:圖為壓縮機機體加活塞桿符號,依官方答案為往復式壓縮機。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 軸流式風機
- (B) 離心式風機
- (C) 壁式通風機
- (D) 屋頂通風機
正確答案:B
詳解:圖為蝸殼加出風箭頭,是離心式風機的圖例。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 離心式壓縮機
- (B) 往復式壓縮機
- (C) 迴轉式壓縮機
- (D) 螺旋式壓縮機
正確答案:C
詳解:圖為圓形機殼與進出口箭頭,依官方答案為迴轉式壓縮機。
依公共工程製圖手冊,CWP縮寫字代表?
- (A) 冷卻水回水管
- (B) 冷卻水出水管
- (C) 冷卻水泵
- (D) 冰水泵
正確答案:C
詳解:CWP為Cooling Water Pump縮寫,即冷卻水泵。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

- (A) 軸流式風機
- (B) 離心式風機
- (C) 壁式通風機
- (D) 屋頂通風機
正確答案:A
詳解:圖為風管中有扇葉,依官方答案為軸流式風機。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 彎管
- (B) 導風片
- (C) 分岐管
- (D) 風量調節片
正確答案:B
詳解:圖中彎管內有弧形片,依官方答案為導風片,使氣流順暢轉彎。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

- (A) 常開球塞閥
- (B) 常關球塞閥
- (C) 常開球形閥
- (D) 常關球形閥
正確答案:A
詳解:圖為球塞閥符號且閥為開啟狀,依官方答案為常開球塞閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 止回閥
- (B) 球塞閥
- (C) 減壓閥
- (D) 浮球閥
正確答案:C
詳解:圖為閥體上有三角形符號,依官方答案為減壓閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 止回閥
- (B) 角閥
- (C) 減壓閥
- (D) 安全閥
正確答案:D
詳解:圖為閥體加彈簧符號,依官方答案為安全閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 防煙風門
- (B) 手調風門
- (C) 電動風門
- (D) 防火風門
正確答案:D
詳解:圖中標註FD(Fire Damper),表示防火風門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 消音器
- (B) 空氣過濾器
- (C) 伸縮接頭
- (D) 撓性接頭
正確答案:B
詳解:圖為方框內鋸齒狀濾網,依官方答案為空氣過濾器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 氣動二通控制閥
- (B) 手動二通控制閥
- (C) 電動二通控制閥
- (D) 自動釋氣閥
正確答案:C
詳解:圖為閥上加圓形馬達符號,依官方答案為電動二通控制閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

- (A) 檢修門
- (B) 回風花板
- (C) 排氣口
- (D) 進氣口
正確答案:B
詳解:圖中標註RAP(回風),為回風花板符號。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 檢修門
- (B) 回風花板
- (C) 排氣口
- (D) 進氣口
正確答案:A
詳解:圖為牆或天花板上的小方框開口,依官方答案為檢修門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 止回閥
- (B) 球塞閥
- (C) 電動蝶形閥
- (D) 浮球閥
正確答案:C
詳解:圖中有M(馬達)標示於蝶形閥上,表示電動蝶形閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 止回閥
- (B) 角閥
- (C) 減壓閥
- (D) 旋塞閥
正確答案:D
詳解:圖為菱形夾閥桿的簡化符號,依官方答案為旋塞閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 低壓開關
- (B) 壓力開關
- (C) 防凍開關
- (D) 水流開關
正確答案:D
詳解:圖中標註FS(Flow Switch),表示水流開關。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形風管電動風門
- (B) 方形風管手調風門
- (C) 防火風門
- (D) 防煙風門
正確答案:B
詳解:圖為方形風管上的風門,標VD(Volume Damper),為手調風門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 方形風管電動風門
- (B) 方形風管手調風門
- (C) 防火風門
- (D) 防煙風門
正確答案:A
詳解:圖中風門上有M與MD(馬達風門),表示方形風管電動風門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 圓形風管電動風門
- (B) 圓形風管手調風門
- (C) 防火風門
- (D) 防煙風門
正確答案:B
詳解:圖為圓形風管上標VD的風門,表示圓形風管手調風門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 圓形風管電動風門
- (B) 圓形風管手調風門
- (C) 防火風門
- (D) 防煙風門
正確答案:A
詳解:圖為圓形風管風門且標M與MD,表示電動風門。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 排風口
- (B) 送風口
- (C) 圓形擴散出風口
- (D) 方形擴散出風口
正確答案:C
詳解:圖標註CDR,表示圓形擴散出風口。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 排風口
- (B) 送風口
- (C) 圓形擴散出風口
- (D) 方形擴散出風口
正確答案:D
詳解:圖標註CDS,表示方形擴散出風口。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 排風口
- (B) 送風口
- (C) 回風口
- (D) 線形出風口
正確答案:D
詳解:圖為長條形出風口,依官方答案為線形出風口。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 氣動三通閥
- (B) 手動三通閥
- (C) 電動三通閥
- (D) 自動釋氣閥
正確答案:C
詳解:圖為三通閥上加圓形馬達符號,表示電動三通閥。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 分岐風管
- (B) 導風片
- (C) 風量調節器
- (D) 出風口
正確答案:C
詳解:圖中標有風量調節器的氣流與調節符號,依官方答案為風量調節器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 可變電阻器
- (B) 電阻器
- (C) 無感電阻
- (D) 可變無感電阻
正確答案:B
詳解:圖為方框內標R,表示電阻器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 可變電阻器
- (B) 電阻器
- (C) 無感電阻
- (D) 可變無感電阻
正確答案:A
詳解:電阻符號加斜箭頭,表示可變電阻器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 可變電阻器
- (B) 電阻器
- (C) 無感電阻
- (D) 可變無感電阻
正確答案:C
詳解:圖為鋸齒波形線圈狀符號,依官方答案為無感電阻。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

- (A) 可變電阻器
- (B) 電阻器
- (C) 無感電阻
- (D) 可變無感電阻
正確答案:D
詳解:圖為無感電阻符號加斜箭頭,表示可變無感電阻。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示?

- (A) 電阻器
- (B) 電感器
- (C) 電熱器
- (D) 熱動式過載電驛
正確答案:D
詳解:圖為波浪線帶彎折,依官方答案為熱動式過載電驛。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 控制開關
- (B) 電磁接觸器
- (C) 電磁開關
- (D) 空斷開關
正確答案:C
詳解:圖中標MS(Magnetic Switch),表示電磁開關。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 低壓用電表箱
- (B) 空調用電表箱
- (C) 電纜箱
- (D) 介面箱
正確答案:B
詳解:圖中標CAM,依官方答案為空調用電表箱。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

- (A) 流量開關
- (B) 控制開關
- (C) 選擇開關
- (D) 切換開關
正確答案:C
詳解:圖中標SS(Selector Switch),表示選擇開關。
依據公共工程製圖標準圖例,如下圖符號表示:

- (A) 伏特計用切換開關
- (B) 安培計用切換開關
- (C) 水流開關
- (D) 自動切換開關
正確答案:B
詳解:圖中標AS(Ammeter Switch),表示安培計用切換開關。
依據公共工程製圖標準圖例,如下圖符號表示

- (A) 伏特計用切換開關
- (B) 安培計用切換開關
- (C) 水流開關
- (D) 自動切換開關
正確答案:A
詳解:圖中標VS(Voltmeter Switch),表示伏特計用切換開關。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 自動電壓調整器
- (B) 電流轉換器
- (C) 電壓轉換器
- (D) 頻率轉換器
正確答案:A
詳解:圖中標AVR(Automatic Voltage Regulator),為自動電壓調整器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 自動電壓調整器
- (B) 電流轉換器
- (C) 電壓轉換器
- (D) 頻率轉換器
正確答案:B
詳解:圖中標A-T(電流Transducer),為電流轉換器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示

- (A) 自動電壓調整器
- (B) 電流轉換器
- (C) 電壓轉換器
- (D) 頻率轉換器
正確答案:C
詳解:圖中標V-T(電壓Transducer),為電壓轉換器。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 箱型機
- (B) 壓縮機
- (C) 曲軸箱加熱器
- (D) 冰水主機
正確答案:D
詳解:圖中標CH(Chiller),表示冰水主機。
依據公共工程製圖標準圖例,「」符號表示:

- (A) 電容器
- (B) 電阻
- (C) 電抗器
- (D) 比流器
正確答案:C
詳解:圖為線圈符號,依官方答案為電抗器(電感線圈)。
依據公共工程製圖標準圖例,請選出下列正確的敘述?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ACD
依據公共工程製圖標準圖例,請選出下列正確的敘述?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
依據公共工程製圖標準圖例,下列選項中哪些項目的敘述正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
作業準備
冷卻水塔外殼質料大部分採用
- (A) 強化塑膠(F.R.P.)
- (B) 強化橡膠(S.R.P)
- (C) PU發泡體
- (D) 鋼板板金
正確答案:A
詳解:冷卻水塔外殼多用強化塑膠(FRP),耐腐蝕、重量輕。
在定溫下,一大氣壓力之400公升的氧氣完全裝入內容積10公升之氧氣瓶,則其壓力(kgf/cm² abs)約為
- (A) 4
- (B) 40
- (C) 400
- (D) 4000
正確答案:B
詳解:定溫下P1V1=P2V2,400×1=P2×10,P2=40kgf/cm²。
常溫之下,何種冷媒飽和壓力較高?
- (A) R-410A
- (B) R-134a
- (C) R-22
- (D) R- 717
正確答案:A
詳解:常溫下R-410A飽和壓力最高,R-22與R-134a依序較低。
冰水管路裝置電動三路閥,可用在何種控制系統?
- (A) 定水量
- (B) 室內濕度
- (C) 盤管的露點溫度
- (D) 變水量
正確答案:A
詳解:三路閥使冰水分流旁通,總水量不變,用於定水量系統。
攝氏與華氏在何時其溫度數值相同?
- (A) 40
- (B) -40
- (C) 32
- (D) -32
正確答案:B
詳解:℃=(℉-32)×5/9,令數值相等解得-40。
冷凍系統裝油分離器之目的為
- (A) 防止冷凍油溶在冷媒中
- (B) 防止冷凍油在凝結器內不回流
- (C) 增加壓縮機潤滑效果
- (D) 將混合在冷媒中之冷凍油分離後回壓縮機
正確答案:D
詳解:油分離器將排出氣體夾帶的冷凍油分離後送回壓縮機。
1bar等於
- (A) 1Pa
- (B) 1kPa
- (C) 100kPa
- (D) 1MPa
正確答案:C
詳解:1bar=10⁵Pa=100kPa。
真空泵應使用?
- (A) 冷凍油
- (B) 10號機油
- (C) 真空泵專用油
- (D) 潤滑油
正確答案:C
詳解:真空泵應使用真空泵專用油,其蒸氣壓低,才能維持真空度。
冬季受太陽照射之玻璃旁邊仍會感受一股熱存在,是靠何種熱之傳遞?
- (A) 傳導熱
- (B) 放熱
- (C) 對流熱
- (D) 輻射熱
正確答案:D
詳解:玻璃旁的熱感來自太陽的輻射熱,不需介質傳遞。
10℃等於絕對溫度(K)?
- (A) 0
- (B) 10
- (C) 110
- (D) 283
正確答案:D
詳解:K=℃+273,10+273=283K。
SI單位制中,1Pa的壓力定義為
- (A) 1 N/m²
- (B) 1 dyne/m²
- (C) 1 kgf/cm²
- (D) 14.7psi
正確答案:A
詳解:1Pa=1N/m²,是SI制壓力單位。
變頻空調機,其冷媒流量控制宜選用下列何種降壓裝置較為理想?
- (A) 感溫式膨脹閥
- (B) 定壓閥
- (C) 電子式膨脹閥
- (D) 毛細管
正確答案:C
詳解:變頻機冷媒流量需大幅連續調節,電子式膨脹閥可精確控制。
液管視窗的安裝儘量靠近
- (A) 膨脹閥入口
- (B) 蒸發器的入口
- (C) 冷凝器出口
- (D) 乾燥過濾器出口
正確答案:A
詳解:液管視窗靠近膨脹閥入口,可確認進膨脹閥前冷媒是否為純液態。
R-23冷媒鋼瓶外漆識別顏色為
- (A) 黃色
- (B) 白色
- (C) 灰色
- (D) 紫色
正確答案:C
詳解:依鋼瓶識別色規定,R-23冷媒瓶為灰色。
下列何者不是冷媒應具備之基本特性?
- (A) 比熱大
- (B) 黏滯性低
- (C) 比體積大
- (D) 潛熱值大
正確答案:C
詳解:冷媒應比體積小,壓縮機才不需大排氣量,故比體積大不是特性。
下列何者是冷媒應該具備的特性?
- (A) 蒸發溫度高
- (B) 凝固點高
- (C) 臨界溫度高
- (D) 密度低
正確答案:C
詳解:冷媒臨界溫度高,才易在常溫下以冷凝器液化。
下列何者不是冷凍油之作用?
- (A) 稀釋
- (B) 潤滑
- (C) 密封
- (D) 散熱
正確答案:A
詳解:冷凍油具潤滑、密封、散熱功能,不具稀釋作用。
迴轉式壓縮機應用冷氣機冷氣能力於
- (A) 0.5RT~2RT
- (B) 3RT~5RT
- (C) 5RT~8 RT
- (D) 9RT~13RT
正確答案:A
詳解:依官方答案,迴轉式壓縮機用於冷氣能力約0.5~2RT的小型機。
冷媒溫度下降,乾燥劑吸水能力
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:乾燥劑溫度越低吸附水分能力越強,冷媒溫度下降時吸水力增加。
在相同的常溫下,下列何種冷媒的飽和壓力最高?
- (A) R-134a
- (B) R-507A
- (C) R-23
- (D) R-410A
正確答案:C
詳解:R-23為高壓冷媒,同溫下飽和壓力高於R-410A、R-507A與R-134a。
在相同的常溫下,下列何種冷媒的飽和壓力最低?
- (A) R-134a
- (B) R-32
- (C) R-417A
- (D) R-410A
正確答案:A
詳解:同溫下R-134a為中壓冷媒,飽和壓力低於R-32、R-410A與R-417A。
中華民國國家標準CNS照度標準電氣室,空調機械室之照度(Lux)
- (A) 3000~1500
- (B) 1500~750
- (C) 750~300
- (D) 300~150
正確答案:D
詳解:依官方答案,CNS照度標準電氣室、空調機械室為150~300Lux。
已知壓縮機之排氣量為340m³/hr,若壓縮吸入冷媒之比體積為0.05m³/kg,冷媒循環量(kg/hr)?
- (A) 5440
- (B) 4352
- (C) 6800
- (D) 8500
正確答案:C
詳解:冷媒循環量=排氣量÷比體積=340÷0.05=6800kg/hr。
壓縮機實際排氣量與理論排氣量之比值為
- (A) 容積效率
- (B) 壓縮效率
- (C) 絕熱效率
- (D) 機械效率
正確答案:A
詳解:實際排氣量與理論排氣量之比稱為容積效率。
危險指數為(爆炸上限UFL;爆炸下限LFL)
- (A) (UFL-LFL)/LFL
- (B) (LFL-UFL)/LFL
- (C) (LFL+UFL)/LFL
- (D) (LFL+UFL)/UFL
正確答案:A
詳解:危險指數H=(UFL-LFL)/LFL,範圍越寬、下限越低越危險。
庫內溫度5°C之組合式冷藏庫,其庫板厚度一般採用多少mm?
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 180
正確答案:B
詳解:依官方答案,5℃冷藏庫庫板一般採用100mm厚。
冰水主機43.8 USRT消耗功率67 kW能源效率比值(w/w)?
- (A) 2.3
- (B) 2.5
- (C) 9.1
- (D) 10.0
正確答案:A
詳解:43.8USRT≈154kW,COP=154÷67≈2.3。
利用蒸發器內低壓側之壓力變化來控制冷媒流量為
- (A) 定壓式膨脹閥
- (B) 感溫式膨脹閥
- (C) 電子式膨脹閥
- (D) 浮球控制閥
正確答案:A
詳解:依蒸發器內低壓側壓力變化控制冷媒流量的是定壓式膨脹閥。
R-600a又名
- (A) 異丁烷
- (B) 丁烷
- (C) 丙烷
- (D) 丙烯
正確答案:A
R-508B是由下列何組冷媒混合而成?
- (A) R-23及PFC-116
- (B) R-50及R- 1170
- (C) R-14及PFC-116
- (D) R-50及PFC-116
正確答案:A
詳解:依官方答案,R-508B由R-23與PFC-116(R-116)混合而成。
風管貫穿防火區劃時,須設置
- (A) 防火風門
- (B) 逆止風門
- (C) 百葉風門
- (D) 手控風門
正確答案:A
詳解:風管貫穿防火區劃須設防火風門,火災時關閉以阻止延燒。
通風系統中,維持其流動之壓力為下列何者?
- (A) 分壓
- (B) 靜壓
- (C) 動壓
- (D) 全壓
正確答案:D
詳解:依官方答案,維持通風系統流動的壓力為全壓(靜壓+動壓)。
中華民國國家標準CNS照度標準,組裝普通作業場所之照度(Lux)
- (A) 3000~1500
- (B) 1500~750
- (C) 750~300
- (D) 300~150
正確答案:C
詳解:依官方答案,CNS照度標準組裝普通作業場所為300~750Lux。
在標準狀態下,空氣之密度(kg/m³)
- (A) 1.2
- (B) 1.4
- (C) 1.6
- (D) 1.8
正確答案:A
詳解:標準狀態下空氣密度約為1.2kg/m³。
當溫度降低到某一數值時,冷凍油中開始析出石蠟的溫度
- (A) 濁點
- (B) 閃點
- (C) 流動點
- (D) 凝固點
正確答案:A
詳解:冷凍油降溫到開始析出石蠟的溫度稱為濁點。
依法令規定,乙炔熔接裝置應多久就裝置之損傷、變形、腐蝕等及其性能實施定期檢查一次?
- (A) 每週
- (B) 每月
- (C) 每半年
- (D) 每年
正確答案:D
詳解:依官方答案,乙炔熔接裝置須每年定期檢查損傷、變形、腐蝕與性能。
100人之會議廳,每人換氣量為85m³/h,若購置每台風量為850m³/h,則需要風機台數為?
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 14
正確答案:B
詳解:總換氣量=100×85=8500m³/h,÷850=10台。
評測冷媒在冷凍循環系統中運行若干年後,對全球變暖的影響,係用下述何種指標表示?
- (A) TEWI總體溫室效應
- (B) ODP臭氧耗減潛能值
- (C) GWP全球變暖潛能值
- (D) )OSD破壞大氣臭氧層的物質
正確答案:A
詳解:評估冷媒生命週期對全球暖化的總影響,使用TEWI總體溫室效應。
下列何項非冷媒電磁閥選用與安裝須注意的事項?
- (A) 管徑大小
- (B) 安裝的方向
- (C) 安裝的角度
- (D) 冷媒流速
正確答案:D
詳解:電磁閥選用須注意管徑、方向與角度;冷媒流速非主要考慮項目。
有關冷媒循環系統之乾燥過濾器,下列敘述何者正確?
- (A) 裝置於冷凝器與儲液器之間
- (B) 吸附系統內之水份與雜質
- (C) 選用時不須考慮冷媒
- (D) 安裝時無方向性
正確答案:B
詳解:乾燥過濾器吸附系統中的水份與雜質,並須配合冷媒選用且有方向性。
螺旋式壓縮機專用冷凍油的功用,下列敘述哪些正確?
- (A) 使摩擦零件的溫度保持在允許的範圍內
- (B) 油膜隔離冷媒壓縮過程的洩漏
- (C) 帶走金屬摩擦表面的金屬磨屑
- (D) 作為控制加洩增減載機構的壓力
正確答案:ABCD
詳解:螺旋式壓縮機冷凍油可冷卻、密封、帶走磨屑,並作為加減載機構的油壓。
低壓積液器安裝與功能,下列敘述哪些正確?
- (A) 裝置於蒸發器出口與壓縮機入口之間
- (B) 防止蒸發器內未蒸發完之液態冷媒進入壓縮機
- (C) 裝置於冷凝器出口與膨脹閥入口之間
- (D) 防止氣態冷媒進入膨脹閥
正確答案:AB
詳解:低壓積液器裝在蒸發器出口與壓縮機入口間,防止液態冷媒進入壓縮機。
依CNS一冷凍噸等於
- (A) 3024 kcal/h
- (B) 3.516 kW
- (C) 3320 kcal/h
- (D) 3.860 kW
正確答案:AB
詳解:一冷凍噸=3024kcal/h=3.516kW(日本冷凍噸為3320)。
R-290與下列哪些材料不相容?
- (A) 銅金屬材料
- (B) neoprene(尼奧普林合成橡膠)
- (C) 天然橡膠
- (D) 矽膠
正確答案:CD
詳解:R-290(丙烷)與天然橡膠、矽膠等不相容,會使其膨脹劣化。
冷凍組合庫在外部環境下,是靠下列哪種熱之傳遞至庫內?
- (A) 傳導
- (B) 熱導
- (C) 對流
- (D) 輻射
正確答案:AC
詳解:庫外熱量經庫板傳導,並靠空氣對流與輻射傳入,傳導與熱導同義。
感溫式膨脹閥安裝時,應注意
- (A) 膨脹閥進出方向
- (B) 膨脹閥安裝角度
- (C) 膨脹閥廠牌
- (D) 開度調整的空間
正確答案:ABD
詳解:感溫式膨脹閥須注意進出方向、安裝角度與留有調整開度的空間;廠牌非重點。
有關碳氫(HC)冷媒,下列敘述哪些正確?
- (A) 冷媒化學性質穩定
- (B) 能源效率比值(w/w)較R-134a佳
- (C) 具毒性
- (D) 與礦物油不相容
正確答案:AB
詳解:碳氫冷媒化學性質穩定、COP較R-134a佳,但易燃,且與礦物油可相容。
乙炔瓶回火防止器動作原因?
- (A) 焊炬的火嘴被堵塞
- (B) 乙炔氣工作壓力過高
- (C) 橡皮管堵塞
- (D) 氧氣倒流
正確答案:ACD
詳解:火嘴或橡皮管堵塞、氧氣倒流都會造成回火而使回火防止器動作;乙炔壓力高不是原因。
選用冷媒循環系統之油分離器須考慮
- (A) 冷凍油溫度
- (B) 冷媒最大運轉壓力
- (C) 冷凍能力
- (D) 冷媒溫度
正確答案:BCD
詳解:選油分離器須考慮冷媒最大運轉壓力、冷凍能力與冷媒溫度。
下列何者為選用感溫式膨脹閥的項目?
- (A) 冷媒種類
- (B) 蒸發溫度範圍
- (C) 冷凍能力大小
- (D) 高低壓力差
正確答案:ABC
詳解:選感溫式膨脹閥須依冷媒種類、蒸發溫度範圍與冷凍能力大小。
配管處理
使用冷媒R-22冰水機組,冷媒循環系統技能檢定之探漏壓力(kgf/cm²G)為
- (A) 8.8
- (B) 10
- (C) 14.6
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,R-22機組技能檢定的探漏壓力為10kgf/cm²G。
使用乙炔與氧混合氣體銲接銅管時,乙炔與氧氣之混合重量比例約為
- (A) 2:5
- (B) 2:4
- (C) 2:3
- (D) 1:3
正確答案:A
詳解:依官方答案,乙炔與氧氣混合重量比約為2:5。
一般乙炔之工作壓力(kgf/cm²G),應調整為
- (A) 1.5~2.0
- (B) 1.0~1.5
- (C) 0.5~1.0
- (D) 0.2~0.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,乙炔工作壓力應調整在0.2~0.5kgf/cm²G,過高易分解危險。
冷媒分流器,其裝置方向應維持
- (A) 60度角
- (B) 45度角
- (C) 水平
- (D) 垂直向下
正確答案:D
詳解:冷媒分流器須垂直向下安裝,使冷媒均勻分配到各支管。
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
- (A) 關斷閥
- (B) 溫度及壓力計
- (C) 防震軟管
- (D) 洩壓閥
正確答案:D
詳解:冰水管與冷凝水管不需裝洩壓閥,關斷閥、溫壓計與防震軟管才是必備。
排水管之配管,其斜度最小應保持
- (A) 1/100以上
- (B) 1/200以上
- (C) 水平
- (D) 1/300以上
正確答案:A
詳解:排水管需有足夠坡度,最小斜度保持1/100以上以利排水。
銀銲劑會腐蝕銅管,銲接完成之工作物表面須
- (A) 用溫水液洗淨
- (B) 用空氣吹乾
- (C) 抹拭黃油
- (D) 塗上亮光漆
正確答案:A
詳解:銀銲劑有腐蝕性,銲後須用溫水洗淨,以免腐蝕銅管。
錫銲是屬於
- (A) 冷銲
- (B) 硬銲
- (C) 軟銲
- (D) 氣銲
正確答案:C
詳解:錫銲溫度低於450℃,屬軟銲。
塑膠管插入連接之深度約為管外徑之多少倍長?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依官方答案,塑膠管插入深度約為管外徑的1倍。
所稱G.I.P管為
- (A) 不銹鋼管
- (B) 黑鋼管
- (C) 鍍鋅鐵管
- (D) 鑄鐵管
正確答案:C
詳解:G.I.P為Galvanized Iron Pipe縮寫,即鍍鋅鐵管。
水管系統裝置避震軟管之目的為
- (A) 便於配管
- (B) 減少水泵震動
- (C) 防止水泵震動傳至管路上
- (D) 熱脹冷縮
正確答案:C
詳解:避震軟管吸收水泵振動,防止振動傳到管路上。
一般水配管系統設計時,流速(m/s)以( )為設計準則。
- (A) 1以下
- (B) 1~3
- (C) 3~6
- (D) 6~10
正確答案:B
詳解:水配管流速太低管徑過大、太高噪音與磨損,設計以1~3m/s為準。
將銅管做退火處理是為了
- (A) 方便銲接
- (B) 加強銅管材質
- (C) 方便擴管
- (D) 防止生銅綠
正確答案:C
詳解:銅管退火後軟化,變得易擴管及彎曲,不易破裂。
喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm²G)是?
- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 50
正確答案:C
詳解:依官方答案,喇叭口氣密試驗壓力為10kgf/cm²G。
喇叭口接頭其防漏的方式是靠
- (A) 防漏膠帶
- (B) 快速膠
- (C) 燒銲
- (D) 銅由令與螺帽間之密合
正確答案:D
詳解:喇叭口接頭靠銅由令與螺帽間的壓接密合防漏。
管路中因摩擦效應造成之損失稱為?
- (A) 全水頭損失
- (B) 副水頭損失
- (C) 管徑水頭損失
- (D) 壁面水頭損失
正確答案:A
詳解:依官方答案,管路摩擦造成的損失稱為全水頭損失。
具有酸氣之工作場所之廢氣排氣管宜採用下列何種裝置?
- (A) 銅管
- (B) 鍍鋅鐵管
- (C) 鋼管
- (D) 塑膠管
正確答案:D
詳解:酸氣會腐蝕金屬,廢氣排氣管宜用耐酸腐蝕的塑膠管。
塑膠管連接時,管口加熱之溫度(℃)約為
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 130
- (D) 160
正確答案:C
詳解:塑膠管插接時,管口加熱溫度約130℃使其軟化。
銀銲主要成份之金屬是
- (A) 銀、鐵
- (B) 銀、鎳
- (C) 銀、銅
- (D) 銀、鋁
正確答案:C
詳解:銀銲條主要成分為銀與銅(另含鋅等)。
冷媒配管採用硬質銅管時,使用銀焊條熔接,此銀焊條的熔點約為
- (A) 900〜1000℃
- (B) 600〜700℃
- (C) 300〜400℃
- (D) 100〜200℃
正確答案:B
詳解:硬質銅管用銀焊條,熔點約600~700℃。
PVC管一般均使用於工作壓力在多少(kgf/cm² G)以下?
- (A) 7
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 16
正確答案:A
詳解:依官方答案,PVC管一般使用於工作壓力7kgf/cm²G以下。
冷媒分流器,其裝置方向應維持
- (A) 45度角
- (B) 水平
- (C) 垂直向上
- (D) 與安裝角度無關
正確答案:C
詳解:依官方答案,冷媒分流器裝置方向應垂直向上。
一般冰水機組中之冰水管及冷卻水管上哪些為非必備之配件?
- (A) 關斷閥
- (B) 減壓閥
- (C) 逆止閥
- (D) Y型過濾器
正確答案:B
詳解:冰水與冷卻水管必備關斷閥、逆止閥、Y型過濾器;減壓閥非必備。
所有與機器設備相連接之管路,為便於設備拆裝與維修,須於適當位置安裝何種必要管件?
- (A) 關斷閥
- (B) 減壓閥
- (C) 逆止閥
- (D) 洩壓閥
正確答案:A
詳解:機器相連管路須裝關斷閥,以便設備拆裝與維修時隔離。
圖上10公分等於實際長度100公分,則其比例為
- (A) 10:1
- (B) 1:10
- (C) 1:100
- (D) 100:1
正確答案:B
於1:5比例尺之管線平面圖上,量得長為18公厘,則其實長應為幾公厘?
- (A) 90
- (B) 75
- (C) 45
- (D) 18
正確答案:A
住商等建築物的空調風管,原則上使用低壓風管其運轉壓力為多少(Pa)以下?
- (A) 800
- (B) 700
- (C) 600
- (D) 500
正確答案:D
詳解:依官方答案,住商低壓風管運轉壓力為500Pa以下。
風管寬高比較大的的風管比寬高比較小的風管,熱損失
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:寬高比越大,周長(表面積)越大,故熱損失較大。
管徑較大之低速風管,熱損失較高速風管
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:低速風管管徑較大,表面積大,熱損失比高速風管大。
風管隔熱材之熱阻值愈大,其表面熱損失愈
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:隔熱材熱阻越大,熱流越難通過,表面熱損失越小。
鋼製管件連接方式,有下列哪幾種?
- (A) 銀焊
- (B) 電焊
- (C) 絞牙式
- (D) 法蘭式
正確答案:BCD
詳解:鋼製管件可用電焊、絞牙與法蘭連接;銀焊用於銅管。
一般冰水機組中之冰水管及冷卻水管上,下列哪些為必備的配件?
- (A) 關斷閥
- (B) 電磁閥
- (C) 溫度及壓力錶
- (D) 防震軟管
正確答案:ACD
詳解:冰水與冷卻水管必備關斷閥、溫度壓力錶與防震軟管;電磁閥非必備。
冰水或冷卻水系統中,銅管與成型管件採用下列哪些連接方式?
- (A) 銀焊
- (B) 電焊
- (C) 絞牙式
- (D) 錫焊
正確答案:AD
詳解:水系統銅管與成型管件可採銀焊或錫焊;電焊、絞牙不適用。
冷媒循環系統中,銅管與成型管件採用下列哪些連接方式?
- (A) 銀焊
- (B) 電焊
- (C) 法蘭式
- (D) 錫焊
正確答案:AC
詳解:依官方答案,冷媒系統銅管與管件採銀焊與法蘭式連接。
一般空調冷卻水系統的配管管材,有下列哪幾種?
- (A) 不銹鋼管
- (B) 鍍鋅鐵管
- (C) 鑄鐵管
- (D) 聚氯乙烯塑膠硬管
正確答案:ABD
詳解:冷卻水管可用不銹鋼管、鍍鋅鐵管與PVC管;鑄鐵管不屬此列。
冷媒循環系統選用銅配管,須考慮下列哪些因素?
- (A) 冷凍油種類
- (B) 冷媒種類
- (C) 連接方式
- (D) 系統壓力
正確答案:BCD
詳解:選冷媒銅管需考慮冷媒種類、連接方式與系統壓力;冷凍油非主因。
冷媒循環系統配管時,應考慮
- (A) 管路壓降
- (B) 冷媒種類
- (C) 回油問題
- (D) 停機時避免液態冷媒回流至壓縮機
正確答案:ABCD
詳解:冷媒配管須兼顧壓降、冷媒種類、回油與避免停機液冷媒回流,故全選。
螺旋式冰水主機冷媒循環系統管路上,下列哪些為必備配件?
- (A) 關斷閥
- (B) 逆止閥
- (C) 溫度及壓力錶
- (D) 過濾器
正確答案:ABD
詳解:螺旋式主機冷媒管路必備關斷閥、逆止閥與過濾器,以便維修與防止倒流、攔截雜質。
下列哪些是造成管路壓降的原因?
- (A) 管內表面粗糙度
- (B) 管徑大小
- (C) 管路長度
- (D) 管內流速
正確答案:ABCD
詳解:管路壓降與表面粗糙度、管徑、管長與流速皆有關。
銀銲條包含下列哪些金屬成份?
- (A) 銀
- (B) 鐵
- (C) 鎳
- (D) 銅
正確答案:AD
詳解:銀銲條含銀與銅(另有鋅、錫等),不含鐵與鎳。
冷媒循環系統處理
蒸發器在壓縮機下方直立管加裝U型管之目的為
- (A) 集留異物不使流入壓縮機
- (B) 集留液冷媒
- (C) 防止液壓縮
- (D) 冷凍油容易回流
正確答案:D
詳解:蒸發器在壓縮機下方的立管加U型管,可積存冷凍油,使油易於回流。
冷凍機之吸入管
- (A) 管徑越大越好,可減少阻力
- (B) 由過熱度決定長度
- (C) 由流速決定管徑
- (D) 在壓縮機附近做U型彎
正確答案:C
詳解:吸入管管徑由流速決定,需兼顧壓降與回油,不是越大越好。
冷凝器所測冷媒壓力之相對飽和溫度與該冷媒溫度相等時,表示
- (A) 冷媒沒有過冷卻
- (B) 冷媒液溫度太低
- (C) 冷媒液溫度應稍高
- (D) 兩者之間無甚關係
正確答案:A
詳解:壓力對應飽和溫度與冷媒液溫相同,表示液冷媒沒有過冷卻。
空氣中水份實際含量,主要隨( )而定。
- (A) 乾球溫度(DB)
- (B) 濕球溫度(WB)
- (C) 露點溫度(DP)
- (D) 相對濕度(RH%)
正確答案:C
詳解:空氣中水份實際含量由露點溫度決定,露點愈高含水愈多。
由空氣線圖解析,如經純冷卻過程時,其變化過程前之絕對濕度較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:純冷卻(顯熱冷卻)絕對濕度不變,前後相同。
由空氣線圖解析,如經純加濕過程時,其變化過程前之乾球溫度較變化後為?
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:依官方答案,純加濕過程前後乾球溫度不變。
由空氣線圖解析,如經冷卻除濕過程時,其變化過程前之熱焓量較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:冷卻除濕時空氣放熱,焓值降低,故變化前焓值較高。
由空氣線圖解析,如經純加熱過程時,其變化過程前之露點溫度較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:純加熱不改變絕對濕度,故露點溫度前後相同。
由空氣線圖解析,如經化學除濕過程時,其變化過程前之乾球溫度較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:化學除濕時乾球溫度上升,故變化前乾球溫度較低。
由空氣線圖解析,如經加熱加濕過程時,其變化過程前之相對濕度較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:D
詳解:加熱加濕過程相對濕度可能升或降,依加熱與加濕量而定,故不一定。
冷凝器散出的熱量比蒸發器吸收之熱量
- (A) 小
- (B) 大
- (C) 相等
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:冷凝器散熱量=蒸發器吸熱量+壓縮功,所以較大。
若用往復式壓縮機之卸載裝置,在卸載時係
- (A) 頂開低壓閥片
- (B) 頂開高壓閥片
- (C) 頂開高壓及低壓閥片
- (D) 關閉高壓閥片
正確答案:A
詳解:往復式卸載裝置頂開低壓(吸入)閥片,使該缸不壓縮。
R-22冰水主機冷媒循環系統加壓探漏用之氣體為
- (A) 氧氣
- (B) 壓縮空氣
- (C) 氨氣
- (D) 氮氣
正確答案:D
詳解:探漏加壓用氮氣,乾燥安全且不助燃;氧氣與壓縮空氣含水或危險。
有一冰水器將100 L/min之15℃水冷卻為9℃,如冷媒之冷凍效果為40 kcal/kg時,所需要的冷媒循環量(kg/hr)約為
- (A) 15
- (B) 90
- (C) 600
- (D) 900
正確答案:D
詳解:冰水熱量=100×60×6=36000kcal/hr,÷40=900kg/hr。
有一冷凍機每一公制冷凍噸約需0.8kW動力,茲有100000kcal/hr之冷凍能力,其所需之動力(kW)約為
- (A) 27
- (B) 26
- (C) 24
- (D) 20
正確答案:C
詳解:100000÷3320≈30RT,30×0.8=24kW。
某一出風口之有效截面積是0.1m²,測定之平均風速是10m/min,則其風量(CMM)為
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:B
詳解:風量=面積×風速=0.1×10=1CMM。
攝氏溫度差為25℃,如換算為華氏溫度時應為多少℉?
- (A) 13
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 77
正確答案:B
詳解:溫度差換算,℉差=℃差×1.8=25×1.8=45。
冷媒在液管中發生閃變時會使冷凍能力
- (A) 降低
- (B) 不變
- (C) 增加
- (D) 兩者不相關
正確答案:A
詳解:液管閃變使膨脹閥進入氣泡,冷媒流量減少,冷凍能力降低。
理想冷凍循環系統中,蒸發器冷媒的變化係按( )過程蒸發。
- (A) 等熵等焓
- (B) 等濕等溫
- (C) 等焓等壓
- (D) 等壓等溫
正確答案:D
詳解:理想循環蒸發器內冷媒等壓等溫蒸發,吸收潛熱。
若乾球溫度不變,氣冷式冷凝器盤管之冷卻能力隨外氣濕球溫度增加而?
- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 時增時減
正確答案:C
詳解:依官方答案,氣冷式冷凝器能力與乾球溫度有關,與濕球溫度無關。
冷凍系統內冷媒充填太少時,其現象為
- (A) 高壓壓力過低、低壓壓力過低
- (B) 高壓壓力過高、低壓壓力過低
- (C) 高壓壓力過低、低壓壓力過高
- (D) 高壓壓力過高、低壓壓力過高
正確答案:A
詳解:冷媒不足時,流量少,低壓壓力過低,冷凝器內冷媒少,高壓也偏低。
下列敘述何者正確?
- (A) R-134a蒸發潛熱較R-22大
- (B) R-134a與R-22均有色並可燃
- (C) R-134a臨界溫度較R-22高
- (D) R-134a凝固點較R-22低
正確答案:C
詳解:R-134a臨界溫度約101℃,高於R-22的約96℃。
理想冷媒的特性之一為
- (A) 臨界溫度高
- (B) 潛熱值小
- (C) 蒸發溫度高
- (D) 比容大
正確答案:A
詳解:理想冷媒臨界溫度須高,才容易在常溫下液化。
密閉式壓縮機在低載運轉時,馬達冷卻效果會
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 因溫度而異
正確答案:C
詳解:密閉式壓縮機靠吸入冷媒冷卻馬達,低載時冷媒流量小,冷卻效果減少。
在中央空調往復式冰水主機冷媒循環系統中,如以氣態充填冷媒時,壓縮機上工作閥的位置應
- (A) 順時針方向關至前位
- (B) 置放在中位
- (C) 反時針方向退至後位
- (D) 與位置無關
正確答案:B
詳解:氣態充填冷媒時,工作閥置於中位,使吸入側與修護口都能通。
國內一般利用U型真空計測得之讀數為
- (A) mmHg abs
- (B) kgf/cm²G
- (C) Pa
- (D) psig
正確答案:A
詳解:U型真空計以水銀柱高度表示絕對壓力,讀數單位為mmHg abs。
冷媒R-22在大氣壓力下,其蒸發溫度約為( )℃。
- (A) -29.8
- (B) -40.75
- (C) -50.75
- (D) -60.8
正確答案:B
詳解:R-22於一大氣壓下的蒸發溫度約為-40.75℃。
依毒性區分,毒性最大的冷媒屬於何級?
- (A) 第1級
- (B) 第2級
- (C) 第3級
- (D) 第4級
正確答案:A
詳解:依官方答案,毒性最大的冷媒屬第1級(依該分類法的編號)。
冷媒R-134a與R-22之膨脹閥( )互相替代使用。
- (A) 不可以
- (B) 可以
- (C) 不一定
- (D) 視壓縮機種類
正確答案:A
詳解:R-134a與R-22特性與壓力不同,膨脹閥不可互相替代。
R-22冷凍機運轉時,高壓指示13 kgf/cm²是指
- (A) 壓縮機吸入壓力
- (B) 冷凝器壓力
- (C) 蒸發器壓力
- (D) 壓縮機曲軸箱壓力
正確答案:B
詳解:高壓指示13kgf/cm²是冷凝器側的壓力。
理論上高壓高溫的過熱氣態冷媒在冷凝器內以( )狀態變化。
- (A) 等壓
- (B) 等焓
- (C) 等熵
- (D) 等溫
正確答案:A
詳解:冷凝過程在冷凝器內近似等壓變化,由過熱氣變為液體。
壓縮機之工作壓力,高壓為16 kgf/cm² G,低壓為4kgf/cm² G,則其壓縮比應為
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 3.4
- (D) 4.25
正確答案:C
詳解:壓縮比=絕對高壓÷絕對低壓=(16+1.03)÷(4+1.03)≈3.4。
輸入功率為2HP之冷氣機能產生3000kcal/h之冷凍能力,則其EER(kcal/W-h)值為
- (A) 1.76
- (B) 2.01
- (C) 2.21
- (D) 8.9
正確答案:B
詳解:輸入2HP≈1492W,EER=3000÷1492≈2.01。
物質完全不含熱量是在
- (A) 0℉
- (B) 0℃
- (C) 0K
- (D) 32K
正確答案:C
詳解:絕對零度0K時物質分子停止運動,不含熱量。
加壓於一定質量之氣體則
- (A) 體積溫度均上升
- (B) 體積減小溫度上升
- (C) 體積膨脹溫度不變
- (D) 體積減小溫度下降
正確答案:B
詳解:壓縮氣體時體積縮小,外力作功使內能增加而溫度上升。
輻射熱之傳遞方式,係為( )之轉換。
- (A) 顯熱
- (B) 潛熱
- (C) 顯熱與潛熱
- (D) 熱能與電磁能
正確答案:D
詳解:輻射熱是熱能與電磁能之間的轉換,不需介質。
冷媒在汽缸內以斷熱方式壓縮,是沿( )變化。
- (A) 等焓過程
- (B) 等熵過程
- (C) 等壓過程
- (D) 等溫過程
正確答案:B
詳解:斷熱(絕熱)壓縮在理想情況是等熵過程。
冷凍系統二次冷媒的熱交換是利用( )之變化。
- (A) 蒸發
- (B) 顯熱
- (C) 潛熱
- (D) 總熱
正確答案:B
詳解:二次冷媒(如水、鹽水)只有溫度變化,靠顯熱交換。
等質線又稱
- (A) 乾度線
- (B) 濕球線
- (C) 乾球線
- (D) 飽和線
正確答案:A
詳解:P-h圖上的等質線表示乾度(氣體含量比例)。
當冷媒飽和氣體之溫度相同,R-22冷媒之飽和壓力較R-410A冷媒者為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 無法比較
正確答案:B
詳解:同溫度下R-410A飽和壓力約為R-22的1.6倍,故R-22較低。
冷媒壓力-焓值圖,在液氣混合區內由右側水平移動向左側時,表示
- (A) 壓力降低
- (B) 溫度降低
- (C) 溫度不變
- (D) 溫度升高
正確答案:C
詳解:兩相區內水平移動壓力與溫度均不變,只有液氣比例改變。
冷媒壓力-焓值圖上,飽和液曲線之左側為
- (A) 飽和氣體
- (B) 飽和氣液混和體
- (C) 飽和液體
- (D) 過冷液體
正確答案:D
詳解:P-h圖飽和液線左側為過冷液體區。
冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?
- (A) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
- (B) 冷凝器之冷卻管結垢
- (C) 冷媒充填過量
- (D) 負荷太高
正確答案:D
詳解:不凝結氣體、冷凝器結垢與充填過量使高壓過高;負荷太高依官方答案不屬此類。
如果冷凝器之散熱量為冷凍負荷之1.25倍,當負荷為3000kcal/h而冷卻水進出水溫差為5℃,則其冷卻水量(LPM)為
- (A) 1.25
- (B) 12.5
- (C) 30
- (D) 150
正確答案:B
詳解:散熱量3750kcal/h,水量=3750÷5=750kg/h=12.5L/min。
液氣分離(Accumulator)之主要功能為
- (A) 儲存液態冷媒經「過冷」後再環於系統
- (B) 防止液壓縮
- (C) 乾燥冷媒
- (D) 回收冷凍油輸回壓縮機
正確答案:B
詳解:氣液分離器主要功能是防止液態冷媒進入壓縮機造成液壓縮。
水冷式冰水機組裝設冷卻水調節閥,其壓力控制方式係利用
- (A) 高壓壓力
- (B) 低壓壓力
- (C) 油壓壓力
- (D) 高低壓差作為此調節閥之動作壓力
正確答案:A
詳解:水調節閥依冷凝器高壓壓力開度,維持高壓穩定。
有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫之目的?
- (A) 高壓開關
- (B) 電磁開關之過載保護
- (C) 蒸發壓力調節器
- (D) 壓縮機內裝式過熱保護開關
正確答案:C
詳解:蒸發壓力調節器可維持蒸發壓力,間接控制蒸發溫度達到適溫。
R-134a冷媒於液體時,呈( )色。
- (A) 白
- (B) 綠
- (C) 無
- (D) 灰
正確答案:C
詳解:R-134a液態與氣態皆為無色透明。
鹵素探漏器的火焰若遇氟氯碳氫化合物冷媒(HCFC)時會變成( )色。
- (A) 紅
- (B) 黃
- (C) 綠
- (D) 白
正確答案:C
詳解:鹵素燈遇含氯冷媒洩漏時火焰變綠色。
感溫式膨脹閥是( )而動作。
- (A) 感應室溫
- (B) 感應蒸發器出口溫度
- (C) 感應蒸發器入口管溫度
- (D) 感應壓縮機吐出管溫度
正確答案:B
詳解:感溫式膨脹閥以感溫包感應蒸發器出口過熱度而動作。
冰水主機剛完成抽真空步驟,欲從出液閥充填液態冷媒,首先要
- (A) 起動壓縮機
- (B) 關斷高壓修護閥
- (C) 破空
- (D) 關斷低壓修護閥
正確答案:C
詳解:抽真空後充液前須先破空,使系統回到一定壓力再由出液閥充液。
下列何者是已禁用的冷媒?
- (A) HC冷媒
- (B) R-134a
- (C) R-11
- (D) NH₃
正確答案:C
詳解:R-11是CFC,因破壞臭氧層已被禁用。
冷凍系統探漏方式不包括下列何種方法?
- (A) 肥皂水泡沫檢漏法
- (B) 檢漏器檢漏法
- (C) 檢漏水槽浸泡檢視法
- (D) 抽氣檢漏法
正確答案:D
詳解:探漏法有肥皂泡、檢漏器與浸水法;抽氣檢漏並非冷凍系統的探漏方式。
ODP(Ozone Depletion Potential)指標是以何種冷媒作基準?
- (A) R-717
- (B) CFC-11
- (C) 空氣
- (D) 水
正確答案:B
詳解:ODP以CFC-11的臭氧破壞潛能為1作基準。
銲接銅管時充填氮氣的目的是
- (A) 防止產生氧化膜
- (B) 增加銲接速度
- (C) 防止過熱
- (D) 防止沙孔
正確答案:A
詳解:銅管銲接時充氮氣排除空氣,防止管內產生氧化膜。
一般系統處理所用之乾燥空氣,要求其露點溫度需在多少(℃)最適當?
- (A) -20
- (B) -40
- (C) -60
- (D) -80
正確答案:B
詳解:處理系統用乾燥空氣,露點溫度要求約-40℃。
評斷一個冷凍系統效率是依系統的( )大小判定。
- (A) C.O.P值
- (B) 蒸發潛熱
- (C) 冷凍能力
- (D) 軸馬力
正確答案:A
詳解:評斷冷凍系統效率是看性能係數COP值(冷凍能力÷輸入功)。
理想冷凍循環系統中,等熵過程是發生在下列何種設備?
- (A) 壓縮機
- (B) 冷凝器
- (C) 膨脹閥
- (D) 蒸發器
正確答案:A
詳解:理想循環中壓縮機為等熵壓縮過程。
在理想冷凍循環系統中,等焓過程是發生在下列何種設備?
- (A) 壓縮機
- (B) 冷凝器
- (C) 膨脹閥
- (D) 蒸發器
正確答案:C
詳解:理想循環中膨脹閥為節流過程,等焓。
純加熱時,會造成空氣的
- (A) 絕對濕度增加
- (B) 絕對濕度減少
- (C) 相對濕度增加
- (D) 相對濕度減少
正確答案:D
詳解:純加熱時水氣量不變,溫度升高使飽和量增加,相對濕度減少。
一往復式壓縮機於標準測試狀態下,若壓縮比增加,則
- (A) 容積效率變大
- (B) 輸入功率增大
- (C) 冷凍能力增加
- (D) 容積效率不變
正確答案:B
詳解:壓縮比增加時壓縮功增大,輸入功率增大,容積效率與冷凍能力下降。
若某冷凍循環系統以逆卡諾循環(Reversed Carnot Cycle)運轉,則當蒸發溫度為7℃時,冷凝溫度為47℃時,其COP最大為
- (A) 1.14
- (B) 5.71
- (C) 7.00
- (D) 8.00
正確答案:C
詳解:逆卡諾COP=Te/(Tc-Te)=280÷(320-280)=7.0。
當系統冷凝溫度一定,蒸發溫度上升時,下列何者正確
- (A) 冷媒流率減少
- (B) 壓縮機容積效率降低
- (C) 冷凍效果增加
- (D) 冷凍容量減少
正確答案:C
詳解:蒸發溫度上升時單位冷凍效果增加。
在下列何種空調處理過程中,空氣的焓值不變?
- (A) 冷卻除濕
- (B) 絕熱加濕
- (C) 噴蒸氣加濕
- (D) 空氣清洗器
正確答案:B
詳解:絕熱加濕(如噴水)時空氣焓值近似不變。
壓縮機發生液壓縮原因是
- (A) 負荷急劇變化
- (B) 電壓急劇變化
- (C) 冷卻水急劇變化
- (D) 管路阻塞
正確答案:A
詳解:負荷急劇變化使液態冷媒進入壓縮機,易發生液壓縮。
窗型空調機裝置溫度控制器主要的目的是控制
- (A) 馬達溫度
- (B) 室內溫度
- (C) 蒸發溫度
- (D) 凝結溫度
正確答案:B
詳解:窗型機溫度控制器感測室內溫度,控制壓縮機啟停。
鹵素檢漏燈檢漏時,遇鹵素冷媒呈
- (A) 紅色
- (B) 黃色
- (C) 綠色
- (D) 灰色
正確答案:C
詳解:鹵素檢漏燈遇鹵素冷媒洩漏時,火焰呈綠色。
非共沸冷媒在冷凝器的溫度差為
- (A) 滑落溫度
- (B) 飽和溫度
- (C) 冷凝溫度
- (D) 蒸發溫度
正確答案:A
詳解:非共沸冷媒在冷凝器中的溫度差稱為滑落溫度。
溫度開關靠近氣箱或膜片之調整螺絲是調整
- (A) 溫度
- (B) 溫度差
- (C) 變高溫度
- (D) 變低溫度
正確答案:B
詳解:靠氣箱或膜片的調整螺絲是調整溫度差(差動)。
冷媒量不足時,會有的現象是
- (A) 高壓壓力變高
- (B) 低壓壓力變高
- (C) 電流變小
- (D) 電流變大
正確答案:C
詳解:冷媒不足,壓縮機負載小,運轉電流變小。
非共沸冷媒在蒸發器的出口溫度會在什麼樣的情形下,系統需回收所有冷媒重灌?
- (A) 下降
- (B) 上升
- (C) 不變
- (D) 上下不定
正確答案:B
詳解:非共沸冷媒出口溫度上升表示成分改變,需回收全部冷媒重灌。
迴轉式壓縮機曲軸箱壓力係與下列何者相同?
- (A) 低壓壓力
- (B) 介高低壓力間
- (C) 高壓壓力
- (D) 蒸發器壓力
正確答案:C
詳解:依官方答案,迴轉式壓縮機曲軸箱壓力與高壓壓力相同(殼內為高壓)。
風管截面積變化時,漸大角度應為( )度以下。
- (A) 10
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,風管截面積漸大角度應在30度以下,以免亂流。
由R-125(44%)、R-143 (52%)及R-134a (4%)所混合非共沸冷媒為
- (A) R- 407C
- (B) R-404A
- (C) R-410A
- (D) R-408A
正確答案:B
詳解:R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)為R-404A。
使用零ODP的冷媒循環系統,其乾燥過濾器是用
- (A) 矽膠
- (B) 氧化鈣
- (C) 無水硫酸
- (D) 分子篩
正確答案:D
詳解:零ODP的HFC冷媒系統使用分子篩乾燥劑,與POE油相容。
測試低壓用電絕緣電阻之高阻計電壓為
- (A) AC220V
- (B) DC220V
- (C) AC500V
- (D) DC500V
正確答案:D
詳解:低壓電絕緣電阻用DC500V高阻計測試。
有關冷凍系統之吸氣管,下列敘述哪些正確?
- (A) 管徑越小越好,可減少成本
- (B) 由過冷度決定長度
- (C) 由流速決定管徑
- (D) 在壓縮機附近做儲液器
正確答案:C
詳解:吸氣管管徑由流速決定,需兼顧壓降與回油,不是越小越好。
空氣經化學除濕過程中,過程前之焓值較變化後為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:依官方答案,化學除濕時變化前空氣的焓值較變化後為低。
蒸發器吸收之熱量比冷凝器排放的熱量
- (A) 小
- (B) 大
- (C) 相等
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:蒸發器吸熱量小於冷凝器排熱量,因冷凝器還要排出壓縮功。
有一冰水器之冷凍效果為40 kcal/kg,冷媒循環量為900 kg/hr,冰水由13℃降至7℃,此時冰水循環量(L/min)為多少?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 600
- (D) 900
正確答案:A
詳解:冷凍量=900×40=36000kcal/hr,水量=36000÷(6×60)=100L/min。
有一冷凍機每一公制冷凍噸0.65kW動力,茲有99600kcal/hr之冷凍能力,其所需之動力(kW)為
- (A) 37.5
- (B) 26.5
- (C) 19.5
- (D) 15.5
正確答案:C
詳解:99600÷3320=30RT,30×0.65=19.5kW。
某一出風口之有效面積為0.1m²,風量為10 CMM,則其平均風速(m/min)應為
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:D
詳解:風速=風量÷面積=10÷0.1=100m/min。
某一出風口之風量為10 CMM,測定之平均風速為10m/min,則其有效面積(m²)為
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:B
詳解:面積=風量÷風速=10÷10=1m²。
攝氏溫度差為50℃,如換算為華氏溫度差(℉)時應為
- (A) 13
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 90
正確答案:D
詳解:溫度差換算,℉差=℃差×1.8=50×1.8=90。
理想蒸氣壓縮冷凍循環系統中,理想的冷凝過程係按( )過程。
- (A) 等熵
- (B) 等焓
- (C) 等溫
- (D) 等壓
正確答案:D
詳解:理想冷凝過程在冷凝器內等壓進行,由過熱氣變為飽和液。
若乾球溫度不變,冷卻水塔之冷卻能力隨外氣濕球溫度上升而
- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 先減少後增加
正確答案:A
詳解:冷卻水塔靠蒸發散熱,濕球溫度上升時蒸發能力降低,冷卻能力減少。
冷媒R-410A與R-22之膨脹閥( )互相替代使用。
- (A) 不可以
- (B) 可以
- (C) 不一定
- (D) 視壓縮機種類
正確答案:A
詳解:R-410A壓力約為R-22的1.6倍,膨脹閥規格不同,不可互相替代。
蒸氣壓縮冷凍循環系統之壓縮比為3.4,高壓壓力為16kgf/cm² G,則其低壓壓力(kgf/cm² G)應為
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 3.4
- (D) 4.25
正確答案:A
詳解:壓縮比=(高壓+1.03)÷(低壓+1.03),3.4=17.03÷P,P≈5.0絕對,表壓約4。
某蒸氣壓縮冷凍循環系統壓縮功為2kW,冷凍效果為6000kcal/h,則其COP值為
- (A) 3.49
- (B) 3.0
- (C) 2.89
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:6000kcal/h≈6.978kW,COP=6.978÷2≈3.49。
某蒸氣壓縮冷凍循環系統其壓縮功為2HP,冷凍效果為3kW,則其COP值為
- (A) 1.76
- (B) 2.01
- (C) 2.21
- (D) 8.9
正確答案:B
詳解:2HP≈1.49kW,COP=3÷1.49≈2.01。
冷媒循環系統中,膨脹閥的功能是
- (A) 降壓
- (B) 調節冷媒流率
- (C) 增加冷凍效果
- (D) 幫助冷凍油回流
正確答案:AB
詳解:膨脹閥使冷媒節流降壓,並依負荷調節冷媒流量;不能增加冷凍效果。
冷媒循環系統中,膨脹裝置有下列哪些?
- (A) 浮球閥
- (B) 孔口板
- (C) 毛細管
- (D) 嚮導式膨脹閥
正確答案:ABCD
詳解:浮球閥、孔口板、毛細管與嚮導式膨脹閥都是冷媒膨脹(節流)裝置。
冷凍系統中,選用毛細管作為降壓裝置的基準為何?
- (A) 外徑
- (B) 內徑
- (C) 廠牌
- (D) 長度
正確答案:BD
詳解:毛細管降壓量取決於內徑與長度,故以此兩者為選用基準。
理想蒸氣壓縮冷凍循環系統,下列哪些過程正確?
- (A) 等熵壓縮
- (B) 等溫排熱
- (C) 等焓膨脹
- (D) 等壓吸熱
正確答案:ACD
詳解:理想循環為等熵壓縮、等壓排熱、等焓膨脹與等壓吸熱;排熱是等壓而非等溫。
下列哪些屬於容積式壓縮機?
- (A) 往復式壓縮機
- (B) 螺旋式壓縮機
- (C) 離心式壓縮機
- (D) 迴轉式壓縮機
正確答案:ABD
詳解:往復、螺旋與迴轉式靠縮小容積壓縮,屬容積式;離心式為動力式。
R-22冰水機系統加壓探漏用之氣體為
- (A) 氧氣
- (B) 壓縮乾燥空氣
- (C) 氨氣
- (D) 氮氣
正確答案:BD
詳解:探漏加壓用乾燥的氮氣或壓縮乾燥空氣;氧氣、氨氣危險或不適用。
理想冷媒的特性,下列敘述哪些正確?
- (A) 臨界溫度高
- (B) 潛熱值大
- (C) 蒸發溫度高
- (D) 黏滯度小
正確答案:ABD
詳解:理想冷媒臨界溫度高、潛熱大、黏滯度小;蒸發溫度應低。
下列敘述哪些正確?
- (A) R-134a蒸發潛熱較R-22大
- (B) R-134a與R-22均有色並可燃
- (C) R-134a臨界溫度較R-22高
- (D) R-134a凝固點較R-22高
正確答案:CD
詳解:R-134a臨界溫度約101℃高於R-22,凝固點也較R-22高;兩者皆無色不可燃。
非共沸冷媒R-503是由下列哪些冷媒混合而成?
- (A) R-13
- (B) R-23
- (C) R- 113
- (D) R-123
正確答案:AB
詳解:R-503由R-23與R-13混合而成。
非共沸冷媒R-508B是由下列哪些冷媒混合而成?
- (A) R-23
- (B) R-115
- (C) R- 22
- (D) R-116
正確答案:AD
詳解:R-508B由R-23與R-116混合而成。
非共沸冷媒R-404A是由下列哪些冷媒混合而成?
- (A) R-125
- (B) R-115
- (C) R-143
- (D) R-134a
正確答案:ACD
詳解:R-404A由R-125、R-143a與R-134a混合而成。
非共沸冷媒R-417A是由下列哪些冷媒混合而成?
- (A) R-125
- (B) R-115
- (C) R-134a
- (D) R-600
正確答案:ACD
詳解:R-417A由R-125、R-134a與R-600(丁烷)混合而成。
冷媒量不足時,會有的現象是?
- (A) 高壓壓力變低
- (B) 低壓壓力變高
- (C) 電流變小
- (D) 電流變大
正確答案:AC
詳解:冷媒不足時冷凝量與流量減少,高壓偏低、壓縮機負荷小,電流變小。
當系統冷凝溫度一定,蒸發溫度上升時,下列敘述哪些正確?
- (A) COP降低
- (B) 冷媒質量流率增加
- (C) 冷凍效果增加
- (D) 冷凍能力減少
正確答案:BC
詳解:蒸發溫度升高,吸入氣體比體積變小,質量流率增加且冷凍效果增加;COP反而上升。
在理想蒸氣壓縮冷凍循環系統中,等壓過程是發生在下列哪些設備?
- (A) 壓縮機
- (B) 冷凝器
- (C) 膨脹閥
- (D) 蒸發器
正確答案:BD
詳解:理想循環中冷凝器與蒸發器內為等壓過程。
冷凍循環系統的性能是依下列哪些項目來判定?
- (A) COP值
- (B) EER值
- (C) 冷凍能力
- (D) 每冷凍噸的耗電量
正確答案:ABD
詳解:冷凍系統性能可用COP、EER及每冷凍噸耗電量判定。
下列哪些為不是被禁用的冷媒?
- (A) R-410A
- (B) R-134a
- (C) R-11
- (D) NH₃
正確答案:ABD
詳解:R-11是被禁用的CFC;R-410A、R-134a與氨尚未被禁用。
當往復式壓縮機系統運轉時,冷凍能力不變、壓縮比增加,則
- (A) 容積效率變大
- (B) 輸入功率增大
- (C) 實際排氣量降低
- (D) 容積效率不變
正確答案:BC
詳解:壓縮比增加使壓縮功與輸入功率增大,容積效率下降而實際排氣量降低。
銅管燒銲時,下列哪些非充填氮氣的目的?
- (A) 防止產生氧化膜
- (B) 增加銲接速度
- (C) 防止過熱
- (D) 防止沙孔
正確答案:BCD
詳解:充氮目的是防止氧化膜與沙孔、保護管內;不是為了加快銲接或防過熱。
冷凍系統若冷媒充填太多時,其可能現象為
- (A) 高壓壓力變低
- (B) 低壓壓力變高
- (C) 電流變小
- (D) 電流變大
正確答案:BD
詳解:冷媒過多使冷凝器積液、高低壓偏高,壓縮機負荷增加而電流變大。
下列哪些可為保護壓縮機之元件?
- (A) 高壓開關
- (B) 電磁開關之過載保護器
- (C) 蒸發壓力調節器
- (D) 壓縮機線圈過熱保護開關
正確答案:ABD
詳解:高壓開關、過載保護器與線圈過熱保護皆保護壓縮機;蒸發壓力調節器不是。
下列哪些為冷凍循環系統探漏方式?
- (A) 肥皂水泡沫檢漏法
- (B) 檢漏器檢漏法
- (C) 檢漏水槽浸泡檢視法
- (D) 抽氣檢漏法
正確答案:ABC
詳解:肥皂水、檢漏器與水槽浸泡是常見探漏法;抽氣檢漏不是。
冰水主機抽真空完成,充填液態冷媒之前,必須做下列哪些處理?
- (A) 起動壓縮機
- (B) 啟動水泵
- (C) 以氣態冷媒破空
- (D) 關斷低壓修護閥
正確答案:BC
詳解:抽真空後須啟動水泵並先以氣態冷媒破空,才可充填液態冷媒。
有關氨系統的試漏,下列敘述哪些正確?
- (A) 可用硫與氨產生硫化氨白色煙霧
- (B) 鹵素燈檢漏法
- (C) 試紙接觸到氨會變成紅色
- (D) 肥皂水泡沫檢漏法
正確答案:ACD
詳解:氨洩漏可用硫磺產生白煙、試紙變色或肥皂水檢測;鹵素燈不適用氨。
冷媒循環系統中,下列何種原因會造成高壓過高?
- (A) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
- (B) 冷凝器之冷卻管結垢
- (C) 冷媒充填過量
- (D) 與負荷大小無關
正確答案:ABC
詳解:不凝結氣體、冷凝器結垢與冷媒過量都使高壓過高,且與負荷有關。
非供沸冷媒莫里爾線圖(Mollier Chart),在液氣混合區內由右側水平移動向左側時,表示
- (A) 壓力不變
- (B) 壓力降低
- (C) 溫度下降
- (D) 溫度升高
正確答案:AC
詳解:兩相區水平移動,壓力不變;非共沸冷媒向左時溫度下降(溫度滑落)。
輻射熱之傳遞方式係為哪兩種能量之轉換?
- (A) 動能
- (B) 位能
- (C) 熱能
- (D) 電磁能
正確答案:CD
詳解:輻射傳熱是熱能與電磁能之間的轉換。
物質完全不含熱量是在?
- (A) -273 ℉
- (B) -273 ℃
- (C) 0 K
- (D) 0 ℃
正確答案:BC
詳解:絕對零度為0K或-273℃,物質完全不含熱量。
R-22冷凍機運轉時,低壓指示5kgf/cm² G可能是指
- (A) 壓縮機吸入壓力
- (B) 冷凝器壓力
- (C) 蒸發器壓力
- (D) 壓縮機曲軸箱壓力
正確答案:ACD
詳解:低壓5kgf/cm²G為壓縮機吸入側,即蒸發器、吸入口與曲軸箱的壓力。
電路系統處理
送風機轉數增加時,其軸馬力會
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:軸馬力與轉速三次方成正比,轉速增加則軸馬力增加。
冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流
- (A) 降低
- (B) 升高
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:高壓升高使壓縮功增大,馬達運轉電流升高。
在正常氣溫與同樣耗電量之下,熱泵的加熱能力與電熱器的加熱能力比較時,則
- (A) 熱泵比電熱器高
- (B) 熱泵比電熱器低
- (C) 相等
- (D) 因電熱器種類而異
正確答案:A
詳解:熱泵搬運外界熱量,加熱量超過耗電量,比電熱器高。
三相220V之電路中,負載電流20A,功率因數為0.8,其消耗電力(W)為
- (A) 3520
- (B) 4400
- (C) 6097
- (D) 7097
正確答案:C
詳解:P=√3VIcosθ=1.732×220×20×0.8≈6097W。
控制開關若為單極雙投,代號為
- (A) SPST
- (B) SPDT
- (C) DPST
- (D) DPDT
正確答案:B
詳解:單極雙投英文Single Pole Double Throw,代號SPDT。
某一3HP之送風機馬達轉速為400rpm,若轉速需要600rpm時,則其馬達力數(HP)應選用
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:C
詳解:功率與轉速三次方成正比,3×(600/400)³≈10HP。
有一4極馬達,頻率50HZ,則其同步轉速(rpm)為何?
- (A) 1600
- (B) 1500
- (C) 1400
- (D) 1200
正確答案:B
詳解:同步轉速=120f/P=120×50÷4=1500rpm。
油壓開關在壓縮機馬達起動時,若油壓泵之油壓無法建立時,大約在幾秒內使OT接點受H加熱而跳脫?
- (A) 40
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 240
正確答案:B
詳解:依官方答案,油壓無法建立時約120秒內OT接點受熱跳脫。
自動溫度開關、濕度開關、壓力開關、流量開關等若有C、N.C和N.O之接點者稱之為
- (A) DPST
- (B) DPDT
- (C) SPST
- (D) SPDT
正確答案:D
詳解:具C、N.C、N.O三個接點的為單極雙投(SPDT)。
三相馬達之電源線斷一條時,若送上電源(ON),則
- (A) 馬達不轉
- (B) 馬達會轉但起動電流較大
- (C) 會反轉
- (D) 以單相馬達之特性運轉
正確答案:A
詳解:三相馬達斷一相時無法產生旋轉磁場,無法起動而不轉。
有一送風機轉速增加時,其風量
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:風量與轉速成正比,轉速增加則風量增加。
三相感應電動機以Y-△啟動時,其啟動轉矩為全電壓啟動時之

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
往復式冰水主機在冰水器入口處之溫度開關應為
- (A) 防凍開關
- (B) 冰水溫度控制開關
- (C) 馬達過熱開關
- (D) 油溫保護開關
正確答案:B
詳解:依官方答案,冰水器入口的溫度開關為冰水溫度控制開關。
冰水流量開關應裝設在
- (A) 冰水泵之入水端
- (B) 冰水泵之出水處至冰水器之入口處
- (C) 冰水器之出口端
- (D) 只要在冰水管路中任何處皆可
正確答案:C
詳解:依官方答案,冰水流量開關應裝在冰水器出口端。
可正逆向任意迴轉使用之壓縮機為
- (A) 迴轉式
- (B) 螺旋式
- (C) 往復式
- (D) 離心式
正確答案:C
詳解:往復式壓縮機可正逆轉;迴轉、螺旋與離心式轉向固定。
30kW之電熱器其熱量等同於多少Kcal/h?( )kcal/h。
- (A) 30
- (B) 25800
- (C) 30000
- (D) 360000
正確答案:B
詳解:1kW≈860kcal/h,30×860=25800kcal/h。
可交直流兩用之電器設備為
- (A) 變壓器
- (B) 感應電動機
- (C) 日光燈
- (D) 電熱器
正確答案:D
詳解:電熱器為純電阻負載,交直流皆可使用。
三相電路作Y接線其線電壓等於( )相電壓。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
馬達裝置啟動電容器的目的為
- (A) 降低啟動電流
- (B) 降低運轉電流
- (C) 產生轉矩幫助啟動
- (D) 使運轉圓滑
正確答案:C
詳解:啟動電容器使輔助繞組產生相位差,產生轉矩幫助啟動。
某用戶使用窗型空調機,其使用電力為2kW,每日使用滿載10小時,則一個月(30天)計用電為( )度。
- (A) 240
- (B) 480
- (C) 600
- (D) 780
正確答案:C
詳解:2kW×10h×30天=600度。
可自動控制冰水主機啟停之裝置為
- (A) 冰水溫度開關
- (B) 高壓開關
- (C) 低壓開關
- (D) 防凍開關
正確答案:A
詳解:冰水溫度開關依冰水溫度控制主機啟停。
4極、頻率60Hz及轉差率為0.05的馬達,其轉速(rpm)為
- (A) 1710
- (B) 18000
- (C) 3420
- (D) 3600
正確答案:A
詳解:同步轉速120×60÷4=1800,×(1-0.05)=1710rpm。
當110V,600W之電熱器,當電壓降為100V時,其消耗電力(W)為
- (A) 486
- (B) 496
- (C) 506
- (D) 546
正確答案:B
詳解:P=V²/R,電阻不變,600×(100/110)²≈496W。
三相馬達Y型聯接時,電流為25A則其相電流(A)為
- (A) 7.3
- (B) 14.4
- (C) 15.6
- (D) 25
正確答案:D
詳解:Y接時相電流等於線電流,故為25A。
一比流器其變流比為200/5安培,如一次電流為140A,則其二次側電流(A)為
- (A) 0.7
- (B) 3.5
- (C) 4.5
- (D) 5
正確答案:B
詳解:二次電流=140×5/200=3.5A。
Y-Δ起動之感應電動機,若要使電動機反轉時,不在電源側調相的情況下,在電動機出線頭換線最少應換幾條?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:C
詳解:依官方答案,Y-Δ起動電機反轉在出線頭須換4條線。
4極、60Hz,之三相感應電動機,當其轉速為1764rpm時,其轉差率(%)為多少?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:同步轉速1800rpm,轉差率=(1800-1764)÷1800=2%。
利用Y-Δ啟動鼠籠式的三相感應馬達,可將啟動電流降低為全壓啟動方式的幾分之幾?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
3E電驛可保護馬達回路之
- (A) 過載、短路、欠相
- (B) 過載、欠相、接地
- (C) 過載、逆相、欠相
- (D) 接地、過載、短路
正確答案:C
詳解:3E電驛可保護過載、逆相與欠相(缺相)。
三相電壓量測每二相的電壓值為,221V/230V/227V,試求不平衡電壓的百分比為
- (A) 2.1%
- (B) 2.2%
- (C) 2.3%
- (D) 2.4%
正確答案:B
詳解:平均226V,最大偏差5V,5÷226≈2.2%。
一個比流器規格是50/5A,貫穿圈數3匝,與一只電流錶規格75/5A配用,試問比流器一次導線要貫穿幾匝?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:50/5A貫穿3匝等效150/5A;配75/5A電流錶需貫穿2匝。
關於三相壓縮機Y-Y起動,下列敘述何者錯誤?
- (A) 一繞組起動後另一繞組接入並聯運轉
- (B) 降低起動電流
- (C) 起動轉矩減少
- (D) 適用於高載下啟動
正確答案:D
詳解:Y-Y起動降低起動電流與轉矩,不適用高載啟動,故D錯誤。
卸載起動的設計是為了什麼目的?
- (A) 增加起動轉矩
- (B) 增加功率因數
- (C) 降低起動電流
- (D) 降低運轉電流
正確答案:C
詳解:卸載起動使壓縮機空載啟動,目的為降低起動電流。
加110V電壓於一電熱器,使用10分鐘要產生140 kcal熱量,求其電阻(Ω)為多少?
- (A) 12.45
- (B) 24.9
- (C) 6.23
- (D) 3.12
正確答案:A
詳解:Q=140×4186≈586kJ,P=586000÷600≈977W,R=110²÷977≈12.4Ω。
高感度高速型漏電斷路器是指感應電流時間及動作時間為
- (A) 30mA以下及1sec以內
- (B) 1A以下及0.1sec以內
- (C) 30mA以下及0.1sec以內
- (D) 1A以下及1sec以內
正確答案:C
詳解:高感度高速型漏電斷路器感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以內。
如下圖已知C₁=6微法拉,C₂=12微法拉及C₃=6微法拉,求ab間等效電容值(微法拉)為

- (A) 10
- (B) 4.5
- (C) 6
- (D) 12
正確答案:B
詳解:圖中C2與C3並聯為18μF,再與C1串聯,6×18÷24=4.5μF。
如下圖已知C₁=6微法拉,C₂=12微法拉及C₃=6微法拉,求ab間等效電容值(微法拉)為

- (A) 10
- (B) 4.5
- (C) 6
- (D) 12
正確答案:A
詳解:圖中C2與C3串聯為4μF,再與C1並聯,4+6=10μF。
如下圖已知L₁=6亨利,L₂=12亨利及M₁₂=2亨利,求ab間等效電感值(亨利)為

- (A) 18
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 20
正確答案:B
詳解:圖中兩線圈串聯且極性相反(磁通相消),L=6+12-2×2=14亨利。
依屋內配線裝置規則,選用低壓用電設備單獨接地之接地線線徑,是依下列何項因素而定?
- (A) 過電流保護器容量
- (B) 接戶線線徑
- (C) 變壓器容量
- (D) 接地種類
正確答案:A
詳解:單獨接地線徑依過電流保護器容量決定,容量越大線徑越粗。
10微法拉之低壓電容器充電至100伏特,所儲存的能量(焦耳)為多少?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.2
- (D) 0.5
正確答案:A
詳解:W=½CV²=0.5×10×10⁻⁶×100²=0.05焦耳。
比流器使用時,二次側
- (A) 不得短路
- (B) 不得開路
- (C) 不得接地
- (D) 沒極性區別
正確答案:B
詳解:比流器二次側不得開路,否則產生高電壓危及人與設備。
電感值0.25亨利,頻率為50Hz,求其電抗(歐姆)?
- (A) 78.5
- (B) 94.3
- (C) 12.5
- (D) 15
正確答案:A
詳解:XL=2πfL=2×3.14×50×0.25≈78.5Ω。
電容值3微法拉,頻率為60Hz,試求其電抗(歐姆)?
- (A) 884.2
- (B) 1061.6
- (C) 1800
- (D) 1540
正確答案:A
詳解:XC=1/(2πfC)=1/(2π×60×3×10⁻⁶)≈884Ω。
導線之安培容量是以周圍溫度(℃)( )為計算基準。
- (A) 25
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,導線安培容量以周圍溫度35℃為計算基準。
有效表指示30kW,無效表指示40kVAR,求視在功率(kVA)?
- (A) 20
- (B) 50
- (C) 40
- (D) 70
正確答案:B
詳解:S=√(30²+40²)=50kVA。
三相感應電動機在運轉中,若電源欠一相則電動機情況為
- (A) 立即停止運轉
- (B) 維持原運轉
- (C) 速度變慢甚致燒損
- (D) 電流減少
正確答案:C
詳解:欠一相運轉時電流增大,轉速變慢,甚至燒損。
欲拆除比流器二次側之計器,應先將比流器二次側
- (A) 開路
- (B) 接地
- (C) 短路
- (D) 拆除接線
正確答案:C
詳解:拆除比流器二次側計器前須先短路二次側,避免開路高壓。
變壓器之閉路實驗是測定變壓器之
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 功率因數
- (D) 總效率
正確答案:A
詳解:閉路(短路)實驗用額定電流,測定銅損。
變壓器之開路實驗是測定變壓器之
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 功率因數
- (D) 總效率
正確答案:B
詳解:開路實驗在額定電壓下進行,測定鐵損。
比流器之二次側額定電流(安培)為
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 1
正確答案:B
詳解:比流器二次側額定電流一般為5A。
無熔絲斷路器規格之IC值係表示
- (A) 負載容量
- (B) 啟斷容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 框架容量
正確答案:B
詳解:無熔絲斷路器的IC為啟斷容量,即能安全啟斷的最大短路電流。
額定220V 50Hz之交流線圈,若連接於220V 60Hz電源,則其激磁電流
- (A) 減少20%
- (B) 減少40%
- (C) 增加20%
- (D) 增加40%
正確答案:A
詳解:激磁電流與頻率成反比,50/60≈0.83,約減少20%。
三相三線220V配電線路,已知線路電流為100A,消耗電力為34kW,則其功率因數(%)約為多少?
- (A) 85
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 98
正確答案:B
詳解:cosθ=34000÷(1.732×220×100)≈0.89,約90%。
三相感應電動機若轉子達到同步轉速時,將會
- (A) 產生最大轉矩
- (B) 感應最大電勢
- (C) 無法感應電勢
- (D) 產生最大電流
正確答案:C
詳解:轉子與旋轉磁場同速時無相對運動,無法感應電勢。
電阻與電感串連之電路,若電阻與感抗比值為:1該電路功率因數為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
依屋內配線裝置規則,低壓用戶三相380V電動機在多少馬力以下可直接啟動?
- (A) 15
- (B) 50
- (C) 30
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓三相380V電動機50馬力以下可直接啟動。
變壓器二次側Y接,以三相四線式供電,若線間電壓是208V,則非接地導線與中性線之間的電壓(V)是
- (A) 100
- (B) 110
- (C) 190
- (D) 120
正確答案:D
詳解:相電壓=線電壓÷√3=208÷1.732≈120V。
冰水主機在冰水器出口處之溫度開關應為
- (A) 防凍開關
- (B) 冰水溫度控制開關
- (C) 馬達過熱開關
- (D) 油溫保護開關
正確答案:A
詳解:依官方答案,冰水器出口處的溫度開關為防凍開關。
下列何項不是螺旋式主機系統運轉必要保護元件?
- (A) 逆相保護電驛
- (B) 油壓差開關
- (C) 低壓開關
- (D) 防凍開關
正確答案:B
詳解:螺旋式主機靠壓差供油,不必要油壓差開關。
下列何項不是往復式主機系統運轉必要保護元件?
- (A) 逆相保護電驛
- (B) 油壓差開關
- (C) 低壓開關
- (D) 防凍開關
正確答案:A
詳解:往復式主機依官方答案不以逆相保護電驛為必要保護元件。
A、B兩電容器,充以相等的電荷後,測得A的電壓為B電壓的4倍,則A的靜電容為B的多少倍?
- (A) 16
- (B) 1/16
- (C) 1/4
- (D) 4
正確答案:C
詳解:電量相等時Q=CV,電壓為4倍則電容為1/4倍。
三相電動機之Y-△降壓啟動,其MCD與MCS做連鎖控制之主要目的在避免
- (A) 過載
- (B) 電磁接觸器不良
- (C) 漏電
- (D) 主電路相間短路
正確答案:D
詳解:MCD與MCS連鎖,避免同時導通造成主電路相間短路。
1ψ3W 110/220 V供電系統,使用於額定電壓220V空調機,試問其外殼接地電阻(Ω)應保持在多少以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:D
詳解:依官方答案,220V設備外殼接地電阻應保持在100Ω以下。
一電熱器接於200V電源,若已知通過電流為10A,時間為10分鐘,則電能轉換為熱能(J)之值為
- (A) 3.6×10⁴
- (B) 2.5×10⁵
- (C) 2.1×10⁷
- (D) 1.2 × 10⁶
正確答案:D
詳解:W=VIt=200×10×600=1.2×10⁶J。
有3ψ380V 10HP電動機一台,功率因數0.83、機械效率0.86,則其額定電流值(A)約為
- (A) 13.8
- (B) 17.1
- (C) 15.5
- (D) 27.5
正確答案:C
詳解:I=10×746÷(1.732×380×0.83×0.86)≈15.9A,最接近15.5A。
依我國目前供電系統,1ψ3W 110/220 V可用於用電容量(kW)多少以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依官方答案,單相三線110/220V可用於用電容量10kW以下。
感應電動機之轉部旋轉方向是依下列何種選項而定?
- (A) 轉部電壓
- (B) 轉部電流
- (C) 定部旋轉磁場
- (D) 負載
正確答案:C
詳解:感應電動機轉子轉向由定子旋轉磁場方向決定。
有110V 60W及110V 20W電阻性燈泡串聯後,接於220 V電源上,將會使
- (A) 60W燒損
- (B) 20W燒損
- (C) 兩燈泡燒損
- (D) 60W較亮
正確答案:B
詳解:串聯時20W燈泡電阻較大,分壓超過110V,會燒損。
1ψ3W 110/220 V供電系統,配電維持負載平衡之目的為
- (A) 防止異常電壓發生
- (B) 減少線路損失
- (C) 改善功率因數
- (D) 減少負載功率
正確答案:B
詳解:負載平衡使中性線電流小,可減少線路損失。
已知變壓器一、二次側匝數分別為200、50匝,如於無載時,測得二次側電壓110 V,則一次側電壓(V)為
- (A) 220
- (B) 380
- (C) 440
- (D) 600
正確答案:C
詳解:V₁=V₂×N₁/N₂=110×200/50=440V。
工廠內有低壓電動機五台,其中最大一台的額定電流值為40A,餘四台的額定電流值合計為50A,選用幹線之安培容量為
- (A) 90
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 130
正確答案:B
詳解:幹線容量=1.25×40+50=100A。
比流器二次側短路時,其一次側電流值
- (A) 增大
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:一次側電流由負載決定,二次側短路並不改變一次側電流值。
進屋線為單相三線式,計得負載大於10kW或分路在六分路以上者,其接戶開關額定值應不低於多少安培?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 75
正確答案:B
詳解:依官方答案,單相三線負載大於10kW或六分路以上,接戶開關不低於50A。
於電力工程,分路過電流保護器須通過電動機啟動電流,其額定電流值應視啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流多少倍為原則?
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,分路過電流保護器額定通常不超過電動機全載電流2.5倍。
供應電燈、電力、電熱之低壓分路,其電壓降不得超過分路標稱電壓百分之多少?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依官方答案,低壓分路電壓降不得超過標稱電壓5%。
用電設備容量在20kW以上之用戶用電平均功率不足百分八十時,每低百分一,該月電價增收千分之多少?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:D
詳解:依官方答案,平均功率因數不足80%時,每低1%增收千分之3。
指針型三用電表量測電阻前,須做零歐姆調整,其目的是補償
- (A) 測試棒電阻
- (B) 電池老化
- (C) 指針靈敏度
- (D) 接觸電阻
正確答案:B
詳解:零歐姆調整是補償電池電壓老化下降造成的誤差。
電容器額定電壓在600V以下,其放電電阻應能於線路開放後一分鐘將殘餘電荷降至多少伏特以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:B
詳解:依規定,600V以下電容器放電後一分鐘殘餘電壓降至50V以下。
變比(PT、CT)器二次側引線之接地應按( )接地工程施工。
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:依官方答案,變比器二次側引線接地依第三種接地工程施工。
變比(PT、CT)器二次側引線之接地應採用最小線徑為( )平方公厘。
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:依官方答案,變比器二次側接地引線最小線徑為5.5mm²。
屋內線路屬於被接地導線之再行接地是何種接地方式?
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:B
詳解:對被接地導線再行接地,屬於內線系統接地。
電動機外殼接地之目的是防止電動機
- (A) 過載
- (B) 造成人、畜感電事故
- (C) 過熱
- (D) 啟動時,造成電壓閃動
正確答案:B
詳解:電動機外殼接地可在漏電時讓電流導入大地,防止人畜感電。
電動機如端電壓下降10%,則其轉矩
- (A) 下降10%
- (B) 增加10%
- (C) 下降19%
- (D) 增加19%
正確答案:C
詳解:轉矩與電壓平方成正比,0.9²=0.81,下降約19%。
低壓電動機以全壓啟動時,其啟動電流為120A,若採Y-△降壓啟動,則其啟動電流(A)約為
- (A) 75
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 60
正確答案:C
詳解:Y-Δ降壓啟動電流為全壓啟動的1/3,120÷3=40A。
以3ψ 220V供電用戶,電動機容量超過15馬力時,其啟動電流必須限制在額定電流多少倍以下?
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依官方答案,超過15馬力電動機啟動電流須限制在額定的3.5倍以下。
電動機銘牌所標註之電流值係指( )電流。
- (A) 滿載
- (B) 無載
- (C) 堵轉
- (D) 啟動
正確答案:A
詳解:電動機銘牌電流為滿載(額定)運轉電流。
依台電公司現行電價,夏月電價計費是指每年
- (A) 5月1日至8月31日
- (B) 6月1日至9月30日
- (C) 7月1日至8月31日
- (D) 6月1日至10月31日
正確答案:B
詳解:台電夏月電價計費期間為每年6月1日至9月30日。
申請低壓電力用電,其契約容量(kW)不得高於?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 30
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓電力契約容量不得高於100kW。
下列哪些方式可使單相分相式電動機反轉?
- (A) 同時改變運轉繞組及啟動繞組的接線方向
- (B) 僅改變運轉繞組的接線方向
- (C) 僅改變啟動繞組的接線方向
- (D) 改變電源兩條線
正確答案:BC
詳解:單改運轉或啟動繞組接線方向可使分相電動機反轉;兩者同改則轉向不變。
有關啟動電容器之敘述下列哪些有誤?
- (A) 使用油浸式紙質電容
- (B) 電容值較運轉電容大
- (C) 耐電值較運轉電容大
- (D) 可降低啟動電流值
正確答案:AC
詳解:啟動電容為電解式、耐電值較低;說油浸紙質與耐電值較大者有誤。
3E電驛可做下列哪些電路故障保護元件使用?
- (A) 過載
- (B) 短路
- (C) 欠相
- (D) 逆相
正確答案:ACD
詳解:3E電驛可保護過載、欠相與逆相,不能做短路保護。
有關標準電動機分路,應包含
- (A) 分段開關
- (B) 過電流保護器
- (C) 操作器
- (D) 過載保護器
正確答案:ABCD
詳解:標準電動機分路含分段開關、過電流保護器、操作器及過載保護器。
分路過電流保護器可用於保護下列哪些短路故障?
- (A) 分路配線
- (B) 操作器
- (C) 電動機
- (D) 幹線
正確答案:ABC
詳解:分路過電流保護器可保護分路配線、操作器與電動機的短路;幹線另有保護。
變壓器之一次側電壓為V₁,一次側電流為I₁,一次側匝數為N₁;二次側電壓為V₂,二次側電流為I₂,二次側匝數為N₂,於理想狀況,下列公式哪些為正確?
- (A) V₁/V₂=I₁/I₂
- (B) V₁/V₂=N₁/N₂
- (C) I₁/I₂=N₁/N₂
- (D) I₁/I₂=N₂/N₁
正確答案:BD
詳解:理想變壓器V₁/V₂=N₁/N₂,電流與匝數成反比,I₁/I₂=N₂/N₁。
有關低壓電力用電,下列敘述哪些正確?
- (A) 只適用生產性質用電場所
- (B) 同供電區不可再有電燈用電
- (C) 契約容量最高到500kW
- (D) 以單相二線式220V、單相三線110/220V、三相三線式220或380V、三相四線式220/380V供電
正確答案:BD
詳解:低壓電力同供電區不可再有電燈用電,並有指定供電方式;不限生產用途且上限非500kW。
有關1ψ3W110/220 V供電,下列敘述哪些為正確?
- (A) 電壓降為1ψ 2W110V的1/4
- (B) 中性線不可安裝保險絲
- (C) 負載平衡時中性電流值為零
- (D) 電力損失為1ψ2W110V的1/2
正確答案:ABC
詳解:單相三線電壓降為二線110V的1/4,中性線不得裝保險絲,平衡時中性電流為零。
有關過電流保護器,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 幹線過電流保護器不能保護分路導線
- (B) 每一非接地導線應裝設電流保護器
- (C) 三相三線式供應三相負載可使用單極斷路器
- (D) 積熱型熔斷器得做導線短路保護用
正確答案:ACD
詳解:幹線保護器不能保護分路導線等三項敘述有誤;每一非接地導線應裝保護器為正確。
下列敘述哪些正確?
- (A) 接地線使用綠色絕緣導線
- (B) 被接地導線應用白色絕緣導線
- (C) 接地引線連接點應加銲接
- (D) 被接地導線應串接過電流保護器
正確答案:ABC
詳解:接地線用綠色、被接地導線用白色、接地引線連接點加銲接;被接地導線不可串接過電流保護器。
分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?
- (A) 過電流
- (B) 短路
- (C) 接地
- (D) 逆相
正確答案:ABC
詳解:分路過電流保護器可保護電動機過電流、短路與接地故障;逆相不是其功能。
有關運轉電容器,下列敘述哪些正確?
- (A) 使用油浸式紙質電容
- (B) 電容值較啟動電容大
- (C) 耐電值較啟動電容大
- (D) 可提高功率因數
正確答案:ACD
詳解:運轉電容為油浸紙質、容量較大、耐電值較大,可提高功率因數。
有關比壓器,下列敘述哪些正確?
- (A) 是一種降壓變壓器
- (B) 二次側額定電壓220V
- (C) 二次側不可短路
- (D) 二次側不可開路
正確答案:AC
詳解:比壓器為降壓變壓器,二次側不可短路;二次額定電壓一般為110V。
下列敘述哪些正確?
- (A) 電壓切換開關接點應先開後閉
- (B) 電壓切換開關接點應先閉後開
- (C) 電流切換開關接點應先開後閉
- (D) 電流切換開關接點應先閉後開
正確答案:AD
詳解:電壓切換開關先開後閉,電流切換開關須先閉後開,避免二次側開路。
電動機Y-△降壓啟動,在啟動時,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
有關電流表,下列敘述哪些正確?
- (A) 應與負載串聯
- (B) 與電壓表相較其內阻值較低
- (C) 與低電阻器並聯後可擴大量測範圍
- (D) 與低電阻器串聯後可擴大量測範圍
正確答案:ABC
詳解:電流表串聯於負載,內阻低,並聯分流電阻可擴大量測範圍。
有關三相鼠籠式感應電動機,下列敘述哪些正確?
- (A) 改變外加電源頻率可改變轉速
- (B) 改變外加電源相序可改變轉向
- (C) 正、逆轉額定輸出功率相等
- (D) 啟動電流為全載額定電流的三倍
正確答案:ABC
詳解:鼠籠式電動機改變頻率可變轉速,改變相序可變轉向,正逆轉輸出相同,啟動電流約5~7倍。
有關電壓表,下列敘述哪些正確?
- (A) 應與負載串聯量測
- (B) 與電流表相較其內阻值高
- (C) 與高電阻器串聯後可擴大量測範圍
- (D) 與低電阻器並聯後可擴大量測範圍
正確答案:BC
詳解:電壓表內阻高,串聯高電阻可擴大量測範圍。
有關接地線工程,下列敘述哪些正確?
- (A) 接地引線不應加裝保護設備
- (B) 接地管、棒應塗漆,以防腐蝕
- (C) 可採多管、板並接,以有效降低接地電阻
- (D) 人易觸及場所應以金屬管、板掩蔽
正確答案:AC
詳解:接地引線不加保護設備,可多管並接降低接地電阻;塗漆會影響導電。
下列哪些處所依配線裝置規則應裝置漏電斷路器?
- (A) 臨時用電
- (B) 電熱水器分路
- (C) 乾燥處所之110V電燈分路
- (D) 浴室插座分路
正確答案:ABD
詳解:臨時用電、電熱水器分路與浴室插座分路依規則須裝漏電斷路器。
有關比流器,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 是一種降壓變壓器
- (B) 二次側額定電流5A
- (C) 使用時,二次側不可短路
- (D) 使用時,二次側不可開路
正確答案:AC
詳解:比流器二次側可短路、不可開路,且不是降壓變壓器,故A、C有誤。
下列哪些電氣元件之使用有極性限制?
- (A) 電晶體
- (B) 電容器
- (C) 電阻器
- (D) 變壓器
正確答案:ABD
詳解:電晶體、電解電容與變壓器繞組有極性;電阻器無極性。
下列哪些是螺旋式冰水主機系統運轉必要保護元件?
- (A) 逆相保護電驛
- (B) 油壓差開關
- (C) 低壓開關
- (D) 防凍開關
正確答案:ACD
詳解:螺旋式主機必備逆相保護、低壓開關與防凍開關。
下列哪些是往復式冰水主機系統運轉必要保護元件?
- (A) 逆相保護電驛
- (B) 油壓差開關
- (C) 低壓開關
- (D) 防凍開關
正確答案:BCD
詳解:往復式主機必備油壓差開關、低壓開關與防凍開關。
有關導線並聯使用,下列敘述哪些正確?
- (A) 長度應相同
- (B) 導體材質應相同
- (C) 相同施工法
- (D) 線徑大於100平方公厘
正確答案:ABC
詳解:導線並聯須長度、材質、施工法相同,每條線徑須大於100mm²。
目前台電公司低壓表燈供電方式,電壓有
- (A) 1ψ3W110/220 V
- (B) 3ψ 3W220 V
- (C) 3ψ4W120/208V
- (D) 3ψ4W220/380 V
正確答案:ABD
詳解:低壓表燈供電有單相三線110/220V、三相三線220V、三相四線220/380V。
下列哪些處所屬第三種接地?
- (A) 低壓電源系統接地
- (B) 支持低壓用電設備金屬接地
- (C) 內線系統接地
- (D) 高壓用電設備接地
正確答案:BC
詳解:依官方答案,設備金屬外殼與內線系統屬第三種接地。
有關壓接端子之壓接處理,下列敘述哪些正確?
- (A) 壓接端子8-5Y是指可用於8平方公厘絞線
- (B) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
- (C) 要用合適之壓接鉗來壓接端子
- (D) 端子之壓接面有所區分
正確答案:ACD
詳解:壓接端子須用合適壓接鉗,8-5Y表示適用8mm²,且壓接面有區分。
有關單相感應電動機,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 雙值電容式電動機常用於需要變速、低功因場合
- (B) 雙值電容式電動機永久運轉電容器電容量較啟動電容小
- (C) 蔽極式電動機蔽極線圈產生磁通較主線圈滯後
- (D) 蔽極式電動機啟動轉矩較電容啟動式大
正確答案:AD
詳解:雙值電容式用於定速高功因,且啟動轉矩比蔽極式大;兩敘述有誤。
有關表燈電價用電,下列敘述哪些正確?
- (A) 適用住宅及非生產性質用電場所
- (B) 同供電區不可再有電力用電
- (C) 契約容量最高到100kW
- (D) 以單相二線式110或220V,單相三線式110/220V,三相三線式220V或三相四線式220/380V供電
正確答案:ABCD
詳解:表燈用電適用住宅及非生產用途,同供電區不可再有電力用電,契約容量最高100kW。
試車調整
冷卻水污垢係數增加時,則壓縮機消耗功率
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 增減不定
- (D) 視壓縮機型式而定
正確答案:A
詳解:冷卻水污垢係數增加使冷凝壓力升高,壓縮機消耗功率增加。
感溫式膨脹閥之主要功能是?
- (A) 調節冷媒蒸發溫度
- (B) 維持系統過熱度
- (C) 調節冷媒吐出溫度
- (D) 維持系統過冷度
正確答案:B
詳解:感溫式膨脹閥依蒸發器出口過熱度調節流量,維持系統過熱度。
冷凍系統正常運轉時,壓縮機之冷媒排氣溫度較冷凝溫度
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:排氣為過熱氣體,溫度高於冷凝溫度。
蒸發器之蒸發壓力不變,感溫式膨脹閥之感溫筒溫度上升時,開度會?
- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:感溫筒溫度升高表示過熱度增大,膨脹閥開度增加以補充冷媒。
往復式壓縮機之淨油壓是指
- (A) 油泵之吐出壓力
- (B) 高壓與低壓之差
- (C) 油泵吐出壓力與低壓之差
- (D) 油泵吐出壓力與高壓之差
正確答案:C
詳解:淨油壓是油泵吐出壓力扣除曲軸箱(低壓)壓力後,實際用於潤滑的壓力。
水管內流速增加一倍時,其阻力將為原來之( )倍。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:水流阻力與流速平方成正比,流速加倍則阻力為2²=4倍。
能源消耗因數(EF)係用來表示( )能源效率。
- (A) 電冰箱
- (B) 窗型空調機
- (C) 分離式冷氣機
- (D) 除濕機
正確答案:A
詳解:能源消耗因數EF是電冰箱的能源效率指標。
冰水機之防凍開關感測棒應裝置在
- (A) 冰水器之回水管上
- (B) 冰水器之出水管上
- (C) 壓縮機之吸氣管上
- (D) 壓縮機液體管上
正確答案:B
詳解:防凍開關感測棒裝在冰水器出水管,偵測最低水溫以防結冰。
空調箱其溫度開關之感溫器(Sensor)應裝置在
- (A) 回水管
- (B) 進水管
- (C) 回風管或室內
- (D) 出風管
正確答案:C
詳解:空調箱溫度開關感溫器應感測室內溫度,裝於回風管或室內。
往復式冰水主機外部卸載用溫度開關之感溫器應裝在
- (A) 冰水器之出水管上
- (B) 冰水器之進水管上
- (C) 壓縮機之吸氣管上
- (D) 壓縮機液體管上
正確答案:B
詳解:外部卸載用溫度開關感溫器裝在冰水器進水(回水)管,依回水溫度控制負載。
假設一冰水機組,其設計之回水溫度為12℃,防凍開關裝於出水端,則其設定值應不低於(℃)
- (A) 12
- (B) 7
- (C) 5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:依官方答案,防凍開關設定值不應低於2℃,避免冰水結冰。
冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫筒棒應裝置於
- (A) 冰水器出水管上
- (B) 蒸發器出口
- (C) 膨脹閥出口
- (D) 蒸發器入口
正確答案:B
詳解:感溫筒需裝於蒸發器出口吸入管,以感測過熱度。
流量開關(Flow Switch)一般應裝於
- (A) 冰水管上
- (B) 冷媒回流管上
- (C) 補給水管
- (D) 空調箱進水管
正確答案:A
詳解:流量開關裝在冰水管上,偵測有無水流以保護冰水器。
皮氏管(Pitot Tube)之量測開口面向空氣流上游方向(Up-Stream)所感受之壓力為
- (A) 流速壓力
- (B) 靜壓
- (C) 總壓
- (D) 差壓
正確答案:C
詳解:皮氏管開口迎向氣流所測得為總壓(靜壓+動壓)。
若窗型空調機選擇開關在送風位置時,其壓縮機
- (A) 照常運轉
- (B) 停止運轉
- (C) 送風馬達停止
- (D) 全部停止
正確答案:B
詳解:選擇開關在送風位置時只有風扇運轉,壓縮機停止運轉。
在冷凍負荷計算中,電動機的熱負荷屬於
- (A) 顯熱量
- (B) 潛熱量
- (C) 焓值
- (D) 比熱
正確答案:A
詳解:電動機發熱只使溫度上升,不涉及水分,屬於顯熱負荷。
選用毛細管不考慮之條件為
- (A) 冷媒流量
- (B) 系統高壓壓力
- (C) 系統低壓壓力
- (D) 回流管過熱度
正確答案:D
詳解:選毛細管須考慮流量與高低壓壓力,不考慮回流管過熱度。
水流量10 GPM等於
- (A) 38 LPM
- (B) 20 L/s
- (C) 23 kg/s
- (D) 40 L/m
正確答案:A
詳解:1GPM≈3.785L/min,10GPM≈38LPM。
水冷式、氣冷式兩種箱型空調機,下列何種保護開關設定值是不相同的?
- (A) 高壓開關
- (B) 過熱保護器
- (C) 油壓開關
- (D) 低壓開關
正確答案:A
詳解:水冷與氣冷冷凝壓力不同,高壓開關設定值不同。
使用R-22冷媒之氣冷式箱型空調機,其高壓開關壓力之設定值(kgf/cm²),大約是
- (A) 19
- (B) 22
- (C) 28
- (D) 16
正確答案:C
詳解:依官方答案,R-22氣冷式箱型機高壓開關約設定在28kgf/cm²。
以R-22為冷媒之空調冰水主機低壓壓力開關之設定值(kgf/cm²),一般係設定為
- (A) 1
- (B) 7
- (C) 5
- (D) 3
正確答案:D
詳解:依官方答案,R-22冰水主機低壓開關一般設定約3kgf/cm²。
下列何者非冰水主機卸載機構的功用?
- (A) 減少啟動時之動力
- (B) 調節容量變化
- (C) 避免馬達啟動頻繁
- (D) 維持一定的低壓壓力
正確答案:D
詳解:卸載機構可降低啟動負荷、調節容量,減少馬達頻繁啟停;不是維持低壓不變。
冷凍循環系統,當高壓壓力一定,而低壓壓力降低,則其冷凍能力
- (A) 昇高
- (B) 不變
- (C) 降低
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:高壓不變、低壓降低,壓縮比增大,吸入氣體比體積增加,冷凍能力降低。
冷凍循環系統,當冷媒不足時,下列何種控制器會使壓縮機停止?
- (A) 高壓開關
- (B) 溫度控制器
- (C) 過載保護器
- (D) 低壓開關
正確答案:D
詳解:冷媒不足時低壓壓力過低,由低壓開關切斷壓縮機。
油壓開關之動作原理是低於下列何者項目之設定值?
- (A) 油壓錶壓力
- (B) 油壓錶壓力與低壓壓力之和
- (C) 油壓錶壓力與低壓壓力之差
- (D) 高壓壓力與低壓壓力之差
正確答案:C
詳解:油壓開關偵測油泵吐出壓力與低壓壓力之差,低於設定值時動作。
當冷氣出風口之有效出風面積為2.5m,出風量為200CMM,則其出風口風速(m/min)為
- (A) 80
- (B) 100
- (C) 200
- (D) 500
正確答案:A
詳解:風速=風量÷面積=200÷2.5=80m/min。
冷凝器選用可熔栓安全閥時,其熔點溫度按規定應( )於高壓保護開關跳脫壓力之飽和溫度,以確保安全。
- (A) 低
- (B) 高
- (C) 相等
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:依官方答案,可熔栓熔點對應飽和溫度應高於高壓開關跳脫值,後備保護。
巴士空調機(Bus Cooler)主要的動力來源為
- (A) 電動機
- (B) 引擎
- (C) 電瓶
- (D) 發電機
正確答案:B
詳解:巴士空調機壓縮機由巴士引擎驅動。
當空氣中之濕球溫度與乾球溫度相同時,則其相對濕度為
- (A) 0%
- (B) 50%
- (C) 75%
- (D) 100%
正確答案:D
詳解:乾濕球溫度相同表示空氣已飽和,相對濕度100%。
有一冰水機組,將72L/min之水由11℃降溫至6℃,其冷媒冷凍效果為40kcal/kg,則理論上冷媒循環量(kg/hr)為
- (A) 9
- (B) 200
- (C) 360
- (D) 540
正確答案:D
詳解:冷凍量=72×5×60=21600kcal/hr,÷40=540kg/hr。
所謂過熱(SuperHeated)及過冷(Subcooling)現象,是屬於
- (A) 潛熱變化
- (B) 顯熱變化
- (C) 昇華變化
- (D) 相態變化
正確答案:B
詳解:過熱與過冷僅溫度改變、不改變相態,屬顯熱變化。
多聯變頻冷氣機在輕負載時,卸載之方式一般為
- (A) 熱氣旁通
- (B) 頂開排氣閥
- (C) 啟停(ON-OFF)方式
- (D) 改變冷媒流量
正確答案:D
詳解:多聯變頻機輕負載時以變頻調整壓縮機轉速,改變冷媒流量。
下列何者不影響人體之舒適主要因素?
- (A) 空氣流速與噪音
- (B) 溫度與濕度
- (C) 空氣品質與換氣量
- (D) 空間位置
正確答案:D
詳解:舒適因素為溫濕度、氣流、噪音、空氣品質與換氣量,空間位置不是。
10HP三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為( )秒。
- (A) 1/10
- (B) 1
- (C) 4
- (D) 15
正確答案:C
詳解:Y-△起動延時繼電器約設定4秒,待轉速升高後再切換。
恆溫恆濕空調箱之濕度控制係採用下列何項來感測控制?
- (A) 乾球溫度開關
- (B) 濕球溫度開關
- (C) 相對濕度開關
- (D) 絕對濕度開關
正確答案:C
詳解:恆溫恆濕空調以相對濕度開關(濕度感測器)控制濕度。
氣冷式箱型空調機主要之散熱方式為
- (A) 自然冷卻
- (B) 噴水冷卻
- (C) 蒸發式冷卻
- (D) 空氣強制冷卻
正確答案:D
詳解:氣冷式箱型機以風扇強制空氣流過冷凝器散熱。
為確保冰水流量平衡,尤其在高壓降與低壓降的冰水盤管在同一系統時,應裝置?
- (A) 關斷閥
- (B) 平衡閥
- (C) 三通閥
- (D) 二通閥
正確答案:B
詳解:平衡閥可調整各盤管流量,使不同壓降盤管水量平衡。
冷凍系統維持過熱度是為了
- (A) 保護壓縮機防止液壓縮
- (B) 增加壓縮機的效率
- (C) 減小冷媒的充填量
- (D) 增加系統的性能係數
正確答案:A
詳解:維持過熱度可確保進壓縮機的是氣體,防止液壓縮。
冷凍系統過熱度太大時,則
- (A) 曲軸箱冷凍油黏度增加
- (B) 排氣溫度上升
- (C) 蒸發器負荷增加
- (D) 冷媒比容變小
正確答案:B
詳解:過熱度太大表示吸入氣體溫度高,壓縮後排氣溫度隨之上升。
往復式壓縮機之外部卸載裝置在卸載時,是
- (A) 頂開低壓閥片
- (B) 頂開高壓閥片
- (C) 壓住閥片座吸入口
- (D) 壓住閥片座吐出口
正確答案:D
詳解:依官方答案,外部卸載在卸載時壓住閥片座吐出口。
往復式壓縮機外部卸載裝置無法加載,其可能的原因為
- (A) 溫度開關故障
- (B) 高壓壓力太高
- (C) 低壓壓力太高
- (D) 油壓壓力開關故障
正確答案:A
詳解:外部卸載由溫度開關控制電磁閥,溫度開關故障就無法加載。
往復式壓縮機外部卸載裝置之是裝置何項元件控制?
- (A) 油壓壓力開關
- (B) 開關閥
- (C) 電磁閥
- (D) 四方閥
正確答案:C
詳解:外部卸載裝置由電磁閥控制動作。
若壓縮機吐出管溫度為60℃,飽和冷凝溫度為40℃,液管出口溫為36 ℃則其過冷度(℃)為
- (A) 4
- (B) 16
- (C) 20
- (D) 24
正確答案:A
詳解:過冷度=飽和冷凝溫度-液管出口溫度=40-36=4℃。
若冷媒液管過冷度為3℃,蒸發器之飽和蒸發溫度為2℃,在蒸發器之出口溫度為6℃,則其過熱度(℃)為
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:C
詳解:過熱度=蒸發器出口溫度-飽和蒸發溫度=6-2=4℃。
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會
- (A) 過冷度變大
- (B) 過冷度變小
- (C) 過熱度變大
- (D) 過熱度變小
正確答案:A
詳解:冷媒過量時冷凝器積液多,液管過冷度變大。
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會
- (A) 過冷度變大
- (B) 過冷度不變
- (C) 過熱度變大
- (D) 過熱度不變
正確答案:C
詳解:冷媒不足時蒸發器供液不足,出口過熱度變大。
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統若發生液壓縮,其可能的原因為
- (A) 冷媒充填過量
- (B) 冷媒充填量過少
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 膨脹閥感溫筒漏氣
正確答案:D
詳解:感溫筒漏氣使膨脹閥開度過大,供液過多造成液壓縮。
冷卻水塔內灑水桿不旋轉,會使冷卻水塔之冷卻能力
- (A) 降低
- (B) 增大
- (C) 不變
- (D) 失效
正確答案:A
詳解:灑水桿不旋轉使水分布不均,冷卻能力降低。
濕球溫度一定,但乾球溫度明顯上升,會使氣冷式冷凝器之容量
- (A) 降低
- (B) 增大
- (C) 不變
- (D) 失效
正確答案:A
詳解:氣冷式冷凝器依乾球溫度散熱,乾球溫度明顯上升時容量降低。
1 μm Hg相當於
- (A) 1"Hg
- (B) 0.1"Hg
- (C) 0.01 mmHg
- (D) 0.001 mmHg
正確答案:D
詳解:1μmHg=10⁻³mmHg=0.001mmHg。
在一冷媒循環系統中,過冷液體是出現在
- (A) 壓縮機出口
- (B) 冷凝器出口
- (C) 膨脹閥出口
- (D) 蒸發器出口
正確答案:B
詳解:過冷液體出現在冷凝器出口。
在一冷媒循環系統中,過熱氣體是出現在
- (A) 壓縮機入口
- (B) 冷凝器出口
- (C) 膨脹閥入口
- (D) 蒸發器入口
正確答案:A
詳解:過熱氣體出現在蒸發器出口與壓縮機入口。
R-134a之冷凍機冷凝溫度為40℃,蒸發溫度為-10℃,此冷凍機之COP不可能超過
- (A) 4.15
- (B) 4.70
- (C) 4.95
- (D) 5.26
正確答案:D
詳解:逆卡諾COP=263÷(313-263)=5.26,實際不可能超過。
R-134a冷媒循環系統之壓縮機功率為1HP(0.746kW),冷凝溫度為40 ℃,蒸發溫度為-10℃,則最大的冷凍能力(kW)為
- (A) 2.38
- (B) 2.53
- (C) 3.47
- (D) 3.92
正確答案:D
詳解:最大冷凍能力=0.746×5.26≈3.92kW。
實際蒸氣壓縮冷凍循環系統在冷凝器出口處,冷媒溫度及壓力比理想狀況
- (A) 溫降、壓降
- (B) 溫升、壓降
- (C) 溫降、壓升
- (D) 溫升、壓升
正確答案:A
詳解:實際系統因管路阻力與過冷,冷凝器出口溫度與壓力都比理想狀況低。
冷凍負荷200kW,欲使冰水維持在7℃進,12℃出,則所需的冰水流量(L/s)為
- (A) 9.55
- (B) 20
- (C) 23.87
- (D) 40
正確答案:A
詳解:Q=m×4.186×ΔT,200=m×4.186×5,m≈9.55L/s。
下列何段管路溫度最低?
- (A) 高壓液管
- (B) 膨脹閥至蒸發間之液管
- (C) 回流管
- (D) 吐出管
正確答案:B
詳解:膨脹閥後冷媒為低溫低壓,膨脹閥至蒸發器的管路溫度最低。
下列何者非熱氣旁通的目的?
- (A) 蒸發器除霜
- (B) 防止吸氣壓力過低
- (C) 控制冷媒蒸發溫度
- (D) 防止液態冷媒進入壓縮機
正確答案:C
詳解:熱氣旁通用於除霜、防吸氣壓力過低與防液壓縮;依官方答案不含控制蒸發溫度。
氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為
- (A) 冷媒洩漏
- (B) 負荷增加
- (C) 負荷減少
- (D) 膨脹閥半堵
正確答案:D
詳解:膨脹閥半堵使供液減少,蒸發器過熱度增,冷凝器積液使過冷度也增。
變頻器主要功能是
- (A) 同時控制交流電壓與頻率
- (B) 同時控制直流電壓與頻率
- (C) 僅控制電壓
- (D) 僅控制頻率
正確答案:A
詳解:變頻器同時控制交流電壓與頻率,才能維持磁通而改變轉速。
理論上電動機之耗電量與轉速
- (A) 開根號成正比
- (B) 一次方成正比
- (C) 二次方成正比
- (D) 三次方成正比
正確答案:D
詳解:耗電量與轉速三次方成正比(風車定律)。
R-410A冷媒之氣冷式箱型空調機,其高壓開關壓力(kgf/cm²)設定值,大約是
- (A) 19
- (B) 22
- (C) 40
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依官方答案,R-410A氣冷式箱型機高壓開關約設定40kgf/cm²。
螺旋式冰水主機壓縮機失油
- (A) 過冷度太大
- (B) 系統冷媒流速設計不足
- (C) 高壓壓力太高
- (D) 低壓壓力太高
正確答案:B
詳解:螺旋式失油多因系統冷媒流速設計不足,油無法隨冷媒回流。
滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少(℃)跳脫?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依官方答案,滿液式螺旋機高壓開關設定相當於冷凝溫度50℃。
低壓保護開關設定切入壓力45psig,壓差5psi即指下列何者情形跳脫?
- (A) 低壓壓力高於45psig
- (B) 低壓壓力低於45psig
- (C) 低壓壓力低於40psig
- (D) 低壓壓力高於40psig
正確答案:C
詳解:切入45psig、壓差5psi,則低於40psig時跳脫。
有關R-134a螺旋式冰水主機保護開關,下列何者設定錯誤?
- (A) 高壓185psig
- (B) 低壓23psig
- (C) 冰水温度開關8℃
- (D) 防凍開關5℃
正確答案:D
詳解:防凍開關設定約2~3℃,若設5℃接近冰水出水溫度,易誤動作,故錯誤。
水流量10 GPM等於
- (A) 38LPM
- (B) 20 L/s
- (C) 23 kg/s
- (D) 40L/m
正確答案:A
詳解:1GPM≈3.785L/min,10GPM≈38LPM。
空調箱冰水盤管滿載進出水溫差(℃)一般約為
- (A) 2
- (B) 5
- (C) 8
- (D) 11
正確答案:B
詳解:空調箱冰水盤管滿載進出水溫差一般約5℃。
商用箱型空調機每一冷凍噸送風量約為( )CMM。
- (A) 4~6
- (B) 8~10
- (C) 12~14
- (D) 16~18
正確答案:B
詳解:依官方答案,商用箱型機每冷凍噸送風量約8~10CMM。
感應式電動機堵轉電流(LOCKED-ROTOR AMPERAGE)為滿載運轉電流(FULL LOAD AMPERAGE)的幾倍
- (A) 1.15
- (B) 1.2
- (C) 2.5
- (D) 5
正確答案:D
詳解:感應電動機堵轉電流約為滿載電流的5倍。
R-1 3 4 a直膨式螺旋冰水主機,運轉過熱度(℃)最佳範圍在
- (A) 3~5
- (B) 5~10
- (C) 8~12
- (D) 12~15
正確答案:B
詳解:直膨式螺旋機運轉過熱度最佳約5~10℃。
螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫溫度(℃)?
- (A) 50
- (B) 90
- (C) 110
- (D) 130
正確答案:D
詳解:依官方答案,馬達線圈保護跳脫溫度約130℃。
螺旋式冰水主機排氣高溫保護跳脫溫度(℃)?
- (A) 70
- (B) 90
- (C) 110
- (D) 130
正確答案:C
詳解:依官方答案,螺旋式排氣高溫保護跳脫溫度約110℃。
R134a為冷媒之空調冰水主機低壓開關之切出設定值(kgf/cm²),一般係設定為
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:A
詳解:依官方答案,R-134a低壓開關切出值約1kgf/cm²。
依據CNS水冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列何者非條件之一
- (A) 吸入空氣乾球溫度27°C DB
- (B) 吸入空氣濕球溫度25°CWB
- (C) 冷卻水入口溫度30°C
- (D) 冷卻水出口溫度35°C
正確答案:B
詳解:CNS條件為乾球27℃、濕球19℃;濕球25℃不是條件。
螺旋式壓縮機之油壓是指
- (A) 高壓壓力
- (B) 高壓與低壓之差
- (C) 油泵吐出壓力與低壓之差
- (D) 油泵吐出壓力與高壓之差
正確答案:A
詳解:依官方答案,螺旋式壓縮機的油壓指高壓壓力(油隨排氣壓力供給)。
風量為200 CMM等於?
- (A) 80 CMH
- (B) 100 L/S
- (C) 568 CFM
- (D) 117 CFS
正確答案:D
詳解:200CMM=200÷60≈3.33m³/s,約為117立方呎/秒(CFS)。
內均壓式與外均壓式感溫式膨脹閥之選擇是依
- (A) 冷媒種類
- (B) 冷媒蒸發溫度
- (C) 製冷能力
- (D) 蒸發器之壓降
正確答案:D
詳解:蒸發器壓降較大時選用外均壓式,故依蒸發器壓降選擇。
水冷式冷凝器過冷度(℃)通常設計約為
- (A) 3~5
- (B) 5~7
- (C) 7~9
- (D) 9~11
正確答案:A
詳解:水冷式冷凝器過冷度通常設計約3~5℃。
欲測量40至60 m/s之風速,宜採用( )得到最佳結果。
- (A) 熱敏式探頭
- (B) 葉輪式探頭
- (C) 皮托管
- (D) 感應式
正確答案:C
詳解:風速高達40~60m/s宜用皮托管量測,熱敏式與葉輪式不適用。
冷媒R-134a氣冷式螺旋冰水主機的高壓壓力開關設定值(MPa)
- (A) 1.8
- (B) 2.3
- (C) 1.6
- (D) 1.0
正確答案:C
詳解:依官方答案,R-134a氣冷式螺旋機高壓開關約1.6MPa。
冷媒R-134a螺旋式冰水主機低壓壓力開關,設定值(MPa)
- (A) 0.32
- (B) 0.12
- (C) 0.42
- (D) 0.62
正確答案:B
詳解:依官方答案,R-134a螺旋機低壓開關約0.12MPa。
在理想的冷媒循環系統通過降壓裝置時,冷媒前後的焓值
- (A) 相等
- (B) 減少
- (C) 增加
- (D) 先增加後減少
正確答案:A
詳解:理想膨脹為節流過程,焓值不變。
為考量減少選用壓縮機排氣量時,下列何者係有關冷媒敘述為較大者?
- (A) 單位比體積製冷量
- (B) 單位質量製冷量
- (C) 單位冷凝熱負荷
- (D) 單位耗能
正確答案:A
詳解:減少壓縮機排氣量需冷媒單位比體積製冷量大。
醫院手術房空調系統應採用
- (A) 混合式
- (B) 直流式
- (C) 閉式
- (D) 回風式
正確答案:B
詳解:手術房須全新鮮空氣,避免交叉感染,採直流式(全外氣)。
盤管式蒸發器之冷媒溫度與庫內溫度之差值(℃),一般約為
- (A) 4~6
- (B) 2~4
- (C) 5~10
- (D) 10~15
正確答案:D
詳解:依官方答案,盤管式蒸發器冷媒與庫溫差約10~15℃。
商用冷氣設備一般維持室內空氣相對濕度(%)為
- (A) 20〜40
- (B) 40〜60
- (C) 60〜80
- (D) 30〜50
正確答案:B
詳解:商用冷氣室內相對濕度一般維持40~60%。
食品開始形成冰結的溫度稱
- (A) 品溫
- (B) 凍結點
- (C) 共晶點
- (D) 凍結率
正確答案:B
詳解:食品開始結冰的溫度稱凍結點。
物體熱量增加減少對物體溫度無影響稱為?
- (A) 顯熱
- (B) 潛熱
- (C) 比熱
- (D) 呼吸熱
正確答案:B
詳解:物體吸放熱而溫度不變(相變化)稱潛熱。
一台冷凍機有3,5kW之冷凍能力,此台冷凍機在12小時所去除之熱量(Kcal)為
- (A) 79,680
- (B) 36,120
- (C) 13,280
- (D) 6,640
正確答案:B
詳解:3.5kW×860=3010kcal/h,×12=36120kcal。
調氣貯藏法即氧的含量(%)約為
- (A) 20
- (B) 10
- (C) 5
- (D) 30
正確答案:A
詳解:依官方答案,調氣貯藏之氧含量約20%(與空氣同)。
最大冰晶生成帶指食品冰結率在溫度(-1~-5℃)之範圍內有多少的水分結冰(%)?
- (A) 100
- (B) 80
- (C) 20
- (D) 0
正確答案:B
詳解:最大冰晶生成帶(-1~-5℃)約有80%水分結冰。
冷媒循環系統-60℃以下蒸發溫度宜使用
- (A) R-600a
- (B) R-290
- (C) R-1270
- (D) R-170
正確答案:D
詳解:-60℃以下低溫宜用R-170(乙烷)。
影響壓縮機馬達絕緣電阻測量值的因素有
- (A) 溫度
- (B) 濕度
- (C) 測量電壓
- (D) 量測電流
正確答案:ABC
詳解:絕緣電阻受溫度、濕度與測量電壓影響;電流不是影響因素。
螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動
- (A) 低壓側入口過熱度過低
- (B) 高壓壓力過高
- (C) 元件或電路不良或故障
- (D) 馬達線圈溫升過高
正確答案:BCD
詳解:線圈保護動作於高壓過高、元件或電路故障及線圈溫升過高。
下列哪些是冷媒循環系統抽真空注意事項?
- (A) 儘可能使用大口徑接管抽真空
- (B) 高低壓兩側同時抽真空
- (C) 儘可能降低週邊溫度
- (D) 不得測量馬達絕緣
正確答案:ABD
詳解:抽真空應大口徑管、高低壓同時抽、降低週邊溫度,且不可測馬達絕緣。
水系統平衡前之應準備事項,下列敘述哪些正確?
- (A) 將水系統所有手動關斷閥打開至全開位置
- (B) 全部過濾器並予清潔
- (C) 檢查泵轉向
- (D) 排出管內空氣
正確答案:BCD
詳解:平衡前須清潔過濾器、確認泵轉向並排氣;閥門需視程序調整。
依據CNS氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
- (A) 室內吸入空氣乾球溫度27°C
- (B) 濕球溫度25°C
- (C) 室外吸入空氣乾球溫度35°C
- (D) 室外出風空氣乾球溫度55°C
正確答案:BD
詳解:氣冷式箱型機室內濕球溫度條件為19℃,室外出風溫度也非標準條件,故B、D錯誤。
當送風系統之送風量大於需求量,一般可用下列哪些方法調降風量?
- (A) 調整進氣風門
- (B) 調整排氣風門
- (C) 調整變頻器
- (D) 改變皮帶輪大小
正確答案:ACD
詳解:風量過大可調進氣風門、變頻器或皮帶輪;排氣風門不是正確方法。
下列哪些是螺旋式冰水主機無法啟動的可能原因?
- (A) 冷媒壓力過低
- (B) 欠相
- (C) 逆相
- (D) 再次啟動時間設定錯誤
正確答案:ABC
詳解:冷媒壓力過低、欠相與逆相皆會使螺旋機無法啟動。
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
- (A) 過冷度太大
- (B) 高壓壓力過高
- (C) 失油
- (D) 軸承損壞
正確答案:BCD
詳解:高壓過高、失油、軸承損壞皆使吐出溫度升高;過冷度大則不會。
下列哪些是壓縮機對冷凍油的要求?
- (A) 與冷媒混合時,能夠保持足夠的黏度
- (B) 具有較高的凝固點
- (C) 閃點要高
- (D) 高絕緣電阻值要大
正確答案:ACD
詳解:壓縮機用油要黏度足、閃點高、絕緣電阻高,凝固點應低。
商業冷凍冷藏櫃具節能技術,包含
- (A) 防汗電熱控制
- (B) 除霜控制
- (C) 減少隔熱保溫
- (D) 高效率照明
正確答案:ABD
詳解:防汗電熱控制、除霜控制、高效率照明可節能;減少隔熱反而耗能。
下列哪些為冰晶成長的相關因素?
- (A) 凍結貯藏時間
- (B) 凍結貯藏中溫度變動
- (C) 冷凍速度
- (D) 凍結物品的共晶點
正確答案:ABC
詳解:冰晶成長與貯藏時間、溫度變動及冷凍速度有關。
有關R744冷媒,下列敘述哪些正確?
- (A) 臨界溫度高
- (B) 臨界壓力高
- (C) 蒸發潛熱大
- (D) 氣體比體積小
正確答案:ABCD
詳解:依官方答案,R744(CO₂)各項敘述皆視為正確。
有關碳氫冷媒特點,下列敘述哪些正確?
- (A) 與水不溶解
- (B) 對金屬會產生腐蝕
- (C) 無破壞臭氧層
- (D) 易燃
正確答案:ACD
詳解:碳氫冷媒不溶於水,ODP為零且易燃;不腐蝕金屬。
故障排除
乾燥過濾器未完全堵塞時,過濾器出口表面不會有下列何種情形?
- (A) 溫降
- (B) 結露
- (C) 結霜
- (D) 溫升
正確答案:D
詳解:乾燥過濾器未堵塞時,出口不會溫升,堵塞才會溫降、結露結霜。
空氣之溫度降低,若露點不變,則其相對濕度
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:露點不變,水氣量不變,溫度降低使飽和量減少,相對濕度增加。
高壓閥片不緊閉,可能會使
- (A) 吸入壓力升高吐出壓力降低
- (B) 吐出壓力升高
- (C) 吸入壓力降低
- (D) 吐出壓力降低吸入壓力降低
正確答案:A
詳解:高壓閥片不緊閉使高壓氣回流,吸入壓力升高、吐出壓力降低。
氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會
- (A) 變大
- (B) 變小
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:冷媒不足,冷凝器排熱量減少,進出風溫差變小。
經過除濕後的空氣,如溫度不變,濕量減少,則焓值?
- (A) 減少
- (B) 不變
- (C) 增加
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:溫度不變、濕量減少,含水蒸氣的焓減少,故焓值減少。
蒸發器除霜的主要目的是?
- (A) 避免蒸發器凍裂
- (B) 避免食物凍壞
- (C) 減少食物的含水量
- (D) 維持冷凍效果
正確答案:D
詳解:除霜可降低蒸發器熱阻,維持冷凍效果。
往復式壓縮氣缸內截面積10cm²,衝程長20cm,2缸轉速1000rpm,試問此壓縮機每小時之排氣量(m²/hr)為多少?
- (A) 24
- (B) 0.4
- (C) 0.2
- (D) 0.1
正確答案:A
詳解:每轉排氣=10×20×2=400cm³,×1000×60=2400萬cm³=24m³/hr。
箱型空調機發生系統低壓過低之現象,下列何者非其可能原因?
- (A) 空氣過濾網堵塞
- (B) 進風量過低
- (C) 冷媒漏
- (D) 冷媒量過多
正確答案:D
詳解:低壓過低多因過濾網堵塞、進風量低或冷媒漏;冷媒過多不會。
判斷冰水機組之冷媒量是否不足,最快捷的方法為( )判斷。
- (A) 由液管冷媒視窗
- (B) 由電流
- (C) 由冷卻水溫差
- (D) 由冰水溫差
正確答案:A
詳解:冷媒不足最快可由液管視窗看到氣泡判斷。
含有水份之乾燥器冷凍系統檢修抽真空時,乾燥過濾器外殼呈現
- (A) 周圍溫度相同
- (B) 比周圍溫度高
- (C) 比周圍溫度低
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:抽真空時水份蒸發吸熱,乾燥器外殼溫度比周圍低。
壓縮機發生潤滑不良是因為
- (A) 轉數太高
- (B) 汽缸溫度太高
- (C) 低壓太高
- (D) 低壓太低
正確答案:B
詳解:汽缸溫度過高使冷凍油黏度下降而潤滑不良。
冷媒回流之過熱度增加是因為
- (A) 膨脹閥開度太大
- (B) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 冷卻水減少
正確答案:B
詳解:膨脹閥開度太小使供液不足、冷凍負荷增加,回流過熱度上升。
箱型空調機回流管結霜可能原因
- (A) 冷媒量不足
- (B) 冷媒量過多
- (C) 負荷量過多
- (D) 負荷量過少
正確答案:D
詳解:負荷過少使蒸發器溫度過低,回流管結霜。
冷卻水塔排氣呈現白霧狀時,則
- (A) 表示冷卻水過冷,應即關小
- (B) 表示冷卻水太熱,應即開大
- (C) 視其自然
- (D) 表示排氣露點溫度高於周圍空氣之乾球溫度
正確答案:D
詳解:排氣白霧表示排氣露點高於周圍乾球溫度,水氣凝結成霧。
大氣乾球溫度不變,乾濕球溫差越大,冷卻水塔之散熱效果
- (A) 越差
- (B) 一樣
- (C) 越好
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:乾濕球溫差越大,空氣越乾,蒸發散熱效果越好。
空氣在風管內流動時其動壓為
- (A) 全壓
- (B) 全壓減靜壓
- (C) 靜壓
- (D) 全壓加靜壓
正確答案:B
詳解:動壓=全壓-靜壓。
相對濕度為100%時,乾濕球溫度計之指示為
- (A) 乾球比濕球高
- (B) 乾球比濕球低
- (C) 兩者相等
- (D) 兩者無關
正確答案:C
詳解:相對濕度100%時空氣飽和,乾球與濕球溫度相同。
冰水系統如果冷媒充灌過多會使冷媒之過冷度
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 時增時減
正確答案:A
詳解:冷媒過多積於冷凝器,過冷度增加。
抽真空時,如發生停電應立即
- (A) 關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵
- (B) 等待電力公司供電
- (C) 只關掉真空泵就可以
- (D) 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動
正確答案:A
詳解:抽真空停電時應關閉綜合壓力錶閥門並關掉真空泵,防止油倒吸入系統。
往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為
- (A) 冷媒過多
- (B) 冷媒過少
- (C) 冷氣機卸載運轉
- (D) 冷卻水溫過高
正確答案:A
詳解:冷凝器過冷度大多因冷媒過多積液。
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
- (A) 冷媒過多
- (B) 冷媒過少
- (C) 壓縮機超載運轉
- (D) 冰水溫度太高
正確答案:B
詳解:過熱度太高多因冷媒不足、供液不足。
水冷式冰水主機在冬天保持下定高壓,不是常用的方法是
- (A) 自動調整冷卻水量
- (B) 以變頻方式自動改變冷卻水風扇轉速
- (C) 冷卻水塔風扇作ON- OFF控制
- (D) 壓力調節閥
正確答案:D
詳解:冬季保持高壓常調水量、風扇轉速或ON-OFF;壓力調節閥非常用。
冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?
- (A) 過冷度過小
- (B) 液管中之乾燥過濾器半堵
- (C) 出液閥未全開
- (D) 過冷度過大
正確答案:D
詳解:閃蒸原因為過冷度不足、管路阻塞或閥未全開;過冷度大不會。
冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為
- (A) 氣溫太低
- (B) 防凍開關失效
- (C) 低壓過低
- (D) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動
正確答案:D
詳解:以液態冷媒充填而冷卻水泵未開,冷凝器內冷媒蒸發吸熱使水結冰脹裂。
一般氣冷式冷凝器之表面風速(m/s)約在
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 3
- (D) 10
正確答案:C
詳解:氣冷式冷凝器表面風速一般約3m/s。
系統內有不冷凝氣體存在時,則
- (A) 油視窗有氣泡
- (B) 冷媒視窗有氣泡
- (C) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
- (D) 高壓偏低
正確答案:C
詳解:不凝結氣體使高壓壓力高於冷凝溫度對應的飽和壓力。
蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為?
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 一樣
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:除霜後蒸發器熱交換改善,吸氣壓力與冷媒流量增加,運轉電流較大。
運轉中冷凝器之出水溫度一定比冷凝器之冷凝溫度
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:水被冷媒加熱,出水溫度必低於冷凝溫度。
下列何者非引起高壓過高之原因?
- (A) 冷凝器太髒
- (B) 冷卻水量不足
- (C) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
- (D) 冷媒量不足
正確答案:D
詳解:冷凝器髒、水量不足或風扇故障使高壓過高;冷媒不足不會。
下列何者非冰水主機引起低壓過低的原因?
- (A) 高壓過低
- (B) 冷媒漏
- (C) 冷媒乾燥過濾器半堵塞
- (D) 系統有不凝結氣體
正確答案:D
詳解:低壓過低與冷媒漏、乾燥器堵有關;不凝結氣體使壓力升高。
下列何者非引起油壓過低的原因有
- (A) 油溫過低
- (B) 失油
- (C) 軸承磨損
- (D) 黏度太高
正確答案:D
詳解:油溫過低、失油、軸承磨損使油壓低;黏度太高反使油壓升高。
下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?
- (A) 冰水管之過濾器半堵塞
- (B) 冰水管內有大量空氣
- (C) 冰水溫度控制開關失效
- (D) 負載過低
正確答案:D
詳解:過濾器堵、含空氣、溫控失效會使冰水過冷;負載過低不會。
下列何者非引起密閉壓縮機馬達過熱的原因?
- (A) 冷媒太少
- (B) 膨脹閥不良
- (C) 開停動作太頻繁
- (D) 冷媒太多
正確答案:D
詳解:冷媒太少、膨脹閥不良、頻繁啟停使馬達過熱;冷媒太多不會。
下列何者非冰水溫度無法下降的原因?
- (A) 負荷過大
- (B) 冷媒漏
- (C) 卸載裝置不良,因而無法加載
- (D) 冷凝器散熱良好
正確答案:D
詳解:冰水溫度降不下來多因負荷大、冷媒漏、卸載不良;散熱良好反而有利。
空調箱如果過濾網太髒,將產生
- (A) 送風量不變
- (B) 冷氣容量不變
- (C) 電動機電流增加
- (D) 電動機電流下降
正確答案:D
詳解:濾網髒使風量減少,風機負荷減小,電流下降。
冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為
- (A) 負載過小
- (B) 冷媒太多
- (C) 油壓太高
- (D) 溫度開關異常
正確答案:D
詳解:到設定卸載溫度仍不卸載,可能是溫度開關異常。
冷媒循環系統中,若冷媒經乾燥過濾器後溫度顯著下降,即表示
- (A) 乾燥過濾器太髒
- (B) 冷媒太多
- (C) 有不冷凝氣體
- (D) 冷媒太少
正確答案:A
詳解:過濾器前後溫降顯著表示阻塞節流,乾燥過濾器太髒。
蒸發壓力太低的可能原因是
- (A) 蒸發器負載太大
- (B) 膨脹閥失靈
- (C) 壓縮機之吸氣閥片破裂
- (D) 冷媒過多
正確答案:B
詳解:膨脹閥失靈(開度過小)使供液不足,蒸發壓力過低。
冷媒充填過多會使壓縮機負載電流
- (A) 昇高
- (B) 降低
- (C) 不穩定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:冷媒過多使高壓升高,壓縮機負載電流升高。
冷媒循環系統低壓太低的可能原因是
- (A) 冷媒過多
- (B) 冷媒過少
- (C) 系統內有空氣
- (D) 冷凍油不夠
正確答案:B
詳解:冷媒過少,蒸發器供液不足,低壓太低。
若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 保持不變
- (D) 發生追逐現象
正確答案:B
詳解:毛細管切短阻力減小,流量增加,過熱度降低。
一般壓縮機分為容積式與離心式兩種,螺旋式壓縮機是屬於
- (A) 容積式
- (B) 離心式
- (C) 介於兩者之間
- (D) 另一種新型式
正確答案:A
詳解:螺旋式靠容積變化壓縮,屬容積式。
蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為
- (A) 蒸發器熱阻力減少
- (B) 蒸發壓力升高
- (C) 風量增加
- (D) 蒸發壓力降低
正確答案:A
詳解:除霜後霜層熱阻消失,傳熱改善,冷卻能力增加。
使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為
- (A) 高壓低
- (B) 低壓低
- (C) 冷媒量太少
- (D) 冷媒量太多
正確答案:D
詳解:毛細管系統冷媒過多,液冷媒回到吸入管使吸入管結霜。
氣冷式冷凝器之盤管之冷凝能力與下列何者有關?
- (A) 風速
- (B) 風壓
- (C) 風量與乾球溫度
- (D) 濕球溫度
正確答案:C
詳解:氣冷式冷凝器容量與風量及乾球溫度有關。
箱型空調機裝有油加熱器之壓縮機,在使用期間停止運轉時,則
- (A) 應繼續通電加熱
- (B) 為節省用電應切斷電源
- (C) 依冷媒溫度決定通電與否
- (D) 依油溫決定通電與否
正確答案:A
詳解:曲軸箱油加熱器停機時應持續通電,防止冷媒溶入油中。
冰水機組之冷媒循環系統內有空氣時,應由( )排出。
- (A) 壓縮機
- (B) 冷凝器
- (C) 蒸發器
- (D) 出液閥
正確答案:B
詳解:空氣聚集於冷凝器上部,應由冷凝器排出。
壓縮機失油主要原因可能是
- (A) 轉數太高
- (B) 冷媒太多
- (C) 油溫太高
- (D) 油溫太低
正確答案:D
詳解:油溫太低時油黏度大、冷媒溶油,回油不良,造成失油。
感溫膨脹閥之感溫筒固定不良時,將使冷媒流量
- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:感溫筒固定不良時感測溫度偏高失真,膨脹閥開度大,冷媒流量增加。
膨脹閥的功能主要是在維持冷媒在蒸發器出口有一定的
- (A) 溫度
- (B) 壓力
- (C) 過熱度
- (D) 流量
正確答案:C
詳解:膨脹閥依蒸發器出口過熱度調節供液量,使過熱度維持穩定。
外氣之乾球溫度不變,但濕球溫度增加時,冷卻水塔能力會
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:冷卻水塔靠蒸發散熱,濕球溫度升高時散熱能力減少。
往復式壓縮機之排氣量與其轉速成
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:A
詳解:往復式壓縮機排氣量=每轉排氣量×轉速,與轉速成正比。
某冷凍機正常運轉時,高壓錶壓力為14kgf/cm² G,壓縮比為15,則其低壓錶壓力(kgf/cm² G)為?
- (A) -1
- (B) 0
- (C) 1
- (D) 2
正確答案:B
詳解:壓縮比=(14+1.03)÷P=15,P≈1.0kgf/cm²絕對,即表壓約0。
15kW的水泵,效率為0.6,循環水量為400GPM,則水泵揚程(ft)可達
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 150
正確答案:C
詳解:水功率=15×0.6=9kW,Q≈0.0252m³/s,H=9000÷(9810×0.0252)≈36m≈120ft。
有一桶溫度為25℃、100kg的水要冷卻成5℃的水,求其所需排除熱量為多少kcal?
- (A) 2000
- (B) 1000
- (C) 200
- (D) 100
正確答案:A
詳解:Q=100kg×1kcal/kg℃×(25-5)=2000kcal。
有一冰水機組使用5kW密閉型壓縮機,其冰水入口溫度為10℃,出口溫度為5℃,水量50L/min時,則其冷凝器散熱(kcal/h)為
- (A) 15000
- (B) 30000
- (C) 19300
- (D) 50000
正確答案:C
詳解:冰水吸熱=50×60×5=15000kcal/h,加壓縮功5×860=4300,約19300。
空調箱之冷卻盤管有下列何種功能?( )等功能。
- (A) 冷卻、加濕
- (B) 冷卻、減濕
- (C) 加熱、加濕
- (D) 加熱、減濕
正確答案:B
詳解:冷卻盤管使空氣降溫並使水氣凝結,具有冷卻與減濕功能。
往復式壓縮機之排氣溫度過高時,易產生
- (A) 鍍銅
- (B) 液壓縮
- (C) 積碳
- (D) 過冷度增加
正確答案:C
詳解:排氣溫度過高會使冷凍油碳化,形成積碳。
一般轎車冷氣高壓過高之可能原因為?
- (A) 電磁離合器斷線
- (B) 電磁離合器打滑損壞
- (C) 溫度開關損壞
- (D) 散熱風扇馬達故障
正確答案:D
詳解:散熱風扇故障使冷凝器散熱不良,高壓過高。
冷媒液管發生閃蒸(Flashing)時,可能使
- (A) 蒸發壓力下降
- (B) 蒸發壓力升高
- (C) 冷凝壓力下降
- (D) 冷凝壓力升高
正確答案:A
詳解:液管閃蒸使膨脹閥供液不足,蒸發壓力下降。
高壓低、低壓高,其可能的原因為
- (A) 冷媒過多
- (B) 冷媒過少
- (C) 管路堵塞
- (D) 壓縮機吸入閥片損壞
正確答案:D
詳解:高壓低、低壓高表示壓縮效率差,多為吸入閥片損壞回流。
蒸發壓力降低則壓縮機在單位時間之吸入冷媒量會
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 減少
- (D) 增減不定
正確答案:C
詳解:蒸發壓力降低使吸入蒸氣比體積增大,單位時間吸入冷媒質量減少。
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
- (A) 冷媒太多
- (B) 冷媒太少
- (C) 系統有空氣
- (D) 乾燥過濾器部份堵塞
正確答案:D
詳解:乾燥過濾器前後明顯溫差,表示部分堵塞造成節流降溫。
毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因為?
- (A) 氣溫太高
- (B) 吸入壓力太低
- (C) 冷媒太多
- (D) 冷媒太少
正確答案:C
詳解:毛細管系統冷媒過多,液冷媒到吸入管,使吸入管結霜。
箱型空調機運轉時,高低壓均偏低是因為
- (A) 壓縮不良
- (B) 吐出閥片破裂
- (C) 膨脹閥固定不良
- (D) 冷媒不足
正確答案:D
詳解:高低壓均偏低是冷媒不足,供液與排氣量都少。
有二隔熱體,熱傳導率分別為K1=0.4kcal/m² h℃,K2=0.6kcal/m² h℃重疊後,總熱傳導率K為(kcal/m²h℃)
- (A) 4.2
- (B) 1
- (C) 0.24
- (D) 0.2
正確答案:C
詳解:串聯熱傳導:1/K=1/0.4+1/0.6,K=0.24。
箱型空調機運轉時,低壓過高是因為
- (A) 吸入閥片破裂
- (B) 冷卻器結霜
- (C) 過濾器堵塞
- (D) 負載太低
正確答案:A
詳解:吸入閥片破裂使氣體回流,低壓壓力升高。
密閉型壓縮機內部溫度開關動作,可能原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 液壓縮
- (C) 吸入閥片破裂
- (D) 電流不足
正確答案:A
詳解:冷媒不足使馬達冷卻不良,內部溫度開關動作。
冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為
- (A) 水份進入系統
- (B) 蒸發器中積留冷媒液
- (C) 空氣進入系統
- (D) 膨脹閥阻塞
正確答案:C
詳解:空氣不凝結,積在冷凝器使高壓升高。
系統滿載時氣冷式冷凝器積留冷媒液體過多
- (A) 冷卻效果越好
- (B) 高壓降低
- (C) 高壓升高
- (D) 低壓降低
正確答案:C
詳解:冷凝器積存液冷媒使有效散熱面積減少,高壓升高。
箱型空調機冷卻盤管結霜時
- (A) 會使風量增加
- (B) 會使蒸發溫度升高
- (C) 會引起液壓縮
- (D) 電流升高
正確答案:C
詳解:盤管結霜使吸熱不良,液冷媒回流,引起液壓縮。
何種原因不影響冷凍系統中水垢之形成
- (A) 水溫
- (B) 水質
- (C) 污染
- (D) 冷媒
正確答案:D
詳解:水垢與水溫、水質、污染有關,與冷媒種類無關。
冰水主機在運轉中,因高壓異常上升以致安全閥動作冷媒在大量外洩時,如把總電源開關切斷,使冰水主機及各附屬水泵同時停機則可能會使
- (A) 高壓繼續上升
- (B) 冷凍油流失
- (C) 冷凝器水管路結冰
- (D) 壓縮機受損
正確答案:C
詳解:同時停機使冷卻水不流動,低壓側冷媒蒸發使冷凝器水管路結冰。
空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?
- (A) 盤管太髒
- (B) 冰水主機噸位不足
- (C) 風量太少
- (D) 冰水流量不足
正確答案:D
詳解:出風偏高且進出水溫差大,表示水量不足,吸熱後水溫升高。
往復式冰水機卸載裝置之主要目的為
- (A) 保持低壓穩定
- (B) 保持高壓穩定
- (C) 保持冰出水溫度穩定
- (D) 保持容量穩定
正確答案:C
詳解:卸載裝置依冰水出水溫度調整容量,使出水溫度穩定。
往復式冰水主機壓縮機之曲軸箱及潤滑油在運轉中發生異常低溫,其可能的原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 低負荷運轉
- (C) 油加熱器失效
- (D) 膨脹閥不良
正確答案:D
詳解:膨脹閥不良使液冷媒回流,曲軸箱油溫異常偏低。
半密閉式壓縮機氣缸蓋過熱變色,其可能的原因為
- (A) 冷凍油不足
- (B) 高壓閥片斷裂
- (C) 低壓閥片斷裂
- (D) 活塞環斷裂
正確答案:B
詳解:高壓閥片斷裂使高溫排氣回流缸內,氣缸蓋過熱變色。
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為
- (A) 冷凍油太多
- (B) 高壓閥片斷裂
- (C) 低壓閥片斷裂
- (D) 活塞環裂
正確答案:C
詳解:低壓閥片斷裂使氣缸吸不進氣,缸蓋溫度偏低、無法加載。
往復式壓縮機油壓偏低,其可能的原因為
- (A) 低壓過低
- (B) 高低壓差太小
- (C) 高壓太低
- (D) 軸承磨損
正確答案:D
詳解:軸承磨損使間隙變大,油壓洩漏而偏低。
往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為
- (A) 冷卻水溫太低
- (B) 油壓開關跳脫設定太高
- (C) 冷氣負荷太小
- (D) 冰水溫度開關設定溫差太小
正確答案:D
詳解:冰水溫度開關設定溫差太小,使壓縮機頻繁啟停。
往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?
- (A) 冷卻水溫太高
- (B) 油位太高
- (C) 冷氣負荷太小
- (D) 膨脹閥感溫棒鬆脫
正確答案:A
詳解:冷卻水溫高使冷凝壓力高,壓縮比增大,排氣溫度過高。
壓縮機氣缸洩漏增大時,則
- (A) 吸入溫度增加
- (B) 冷凍能力增加
- (C) 容積效率降低
- (D) 容易液壓縮
正確答案:C
詳解:氣缸洩漏使實際排氣量減少,容積效率降低。
冷凍系統蒸發器冷凍能力變小和低壓壓力偏高的現象是因
- (A) 壓縮機效率不良
- (B) 缺冷凍油
- (C) 冷媒太少
- (D) 膨脹閥堵塞
正確答案:A
詳解:壓縮機效率不良使吸入量少,冷凍能力下降且低壓偏高。
當壓縮機運轉時,曲軸箱冷凍油起泡的原因是
- (A) 冷凍油中溶入太多冷媒
- (B) 冷凍油中溶入水份
- (C) 冷凍油劣化
- (D) 冷凍油黏度太大
正確答案:A
詳解:冷凍油溶入大量冷媒,壓力降低時冷媒釋出使油起泡。
燒毀的壓縮機冷凍油通常呈現下列何種狀態?
- (A) 酸化有強烈的刺鼻味
- (B) 鹼化無味
- (C) 冷凍油乳化狀
- (D) 冷凍油黏度變小
正確答案:A
詳解:壓縮機燒毀使冷凍油酸化,具強烈刺鼻味。
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱,其可能的原因為
- (A) 冷媒充填過量
- (B) 冷媒充填量過少
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 壓縮機運轉過久
正確答案:B
詳解:冷媒不足使吸入氣體不足,馬達冷卻不良而過熱。
往復式壓縮機油壓無法建立,其可能的原因為
- (A) 壓縮機反轉
- (B) 冰水溫度過低
- (C) 冰水溫度過高
- (D) 油溫過低
正確答案:D
詳解:依官方答案,油溫過低使油黏稠,無法建立油壓。
壓縮機無法滿載運轉,其可能的原因為
- (A) 電壓太高
- (B) 電壓太低
- (C) 壓縮機反轉
- (D) 卸載裝置調整不良
正確答案:D
詳解:卸載裝置調整不良使容量控制失靈,無法滿載運轉。
若冰水器進水溫度16℃,出水溫度8℃,其可能的原因為
- (A) 冰水流量過大
- (B) 冰水流量過小
- (C) 冷卻水流量過大
- (D) 冷卻水流量過小
正確答案:B
詳解:進出水溫差8℃偏大,表示冰水流量過小。
若往復式壓縮機之吐出管溫度為30℃,可能原因為壓縮機
- (A) 過載運轉
- (B) 加載運轉
- (C) 正常運轉
- (D) 液壓縮運轉
正確答案:D
詳解:吐出管溫度僅30℃,表示液冷媒進入壓縮機,為液壓縮。
使用R-22冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27℃,出水溫度29 ℃,高壓壓力16.5kgf/cm² G(冷媒飽和溫度為45℃),則
- (A) 低負載運轉中
- (B) 冷卻水濾篩太髒
- (C) 冷凝器太髒需清洗
- (D) 屬正常運轉
正確答案:C
詳解:進出水溫差小但冷凝溫差大,表示傳熱差,冷凝器太髒需清洗。
使用R-22冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27℃,出水溫度40 ℃,高壓壓力16.5kgf/cm² G(冷媒飽和溫度為45℃),則
- (A) 低負載運轉中
- (B) 冷卻水濾篩太髒
- (C) 冷凝器銅管結垢
- (D) 屬正常運轉
正確答案:B
詳解:水溫差13℃偏大,表示水量不足,多因冷卻水濾篩太髒。
使用R-22,額定容量100USRT之冰水主機,運轉中測得冰水流量為1.2m³ /min,進水溫度為11℃,出水溫度為7℃,則冰水器之實際容量(USRT)為
- (A) 80
- (B) 95
- (C) 100
- (D) 120
正確答案:B
詳解:Q=1200×4×60=288000kcal/h,÷3024≈95USRT。
使用R-22之冰水主機,運轉中高壓錶為14kgf/cm² G(飽和溫度40 ℃),低壓錶為4.5kgf/cm²G(飽和溫度2.5℃),油壓錶為8kgf/cm²G,冰水進水溫度12℃,冰水出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃,則
- (A) 滿載正常運轉
- (B) 冷媒稍為不足
- (C) 冷媒過多
- (D) 油壓偏低
正確答案:A
詳解:各壓力溫度與冰水冷卻水溫差皆在正常範圍,屬滿載正常運轉。
使用R-22之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kgf/cm²G(飽和溫度34 ℃),低壓錶為3 kgf/cm²G(飽和溫度-7℃),冰水出水溫度8℃,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬
- (A) 卸載正常運轉
- (B) 壓縮機回流管濾篩半堵
- (C) 冷凍油太髒
- (D) 卸載器不良
正確答案:B
詳解:低壓飽和溫度低且吸入口結霜,表示回流管濾篩半堵。
回流管過熱現象將會造成下列何種效果?
- (A) 壓縮功降低
- (B) 冷凝器負荷減少
- (C) 壓縮機排氣溫度降低
- (D) COP降低
正確答案:D
詳解:過熱度增加使排氣溫度升高、壓縮功增加,COP降低。
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
- (A) 冷媒量過多
- (B) 冷媒中有水份
- (C) 冷媒量不足
- (D) 冷媒中有雜質
正確答案:C
詳解:液管視窗出現氣泡表示冷媒量不足。
下列何者不會是冷凍空調系統中水分的來源?
- (A) 冷凍油乾燥不完全
- (B) 冷媒中的水分
- (C) 抽真空時乾燥不完全
- (D) 外界空氣由系統高壓側滲入
正確答案:D
詳解:高壓側壓力高於大氣,空氣不會由高壓側滲入,水分不由此進入。
液壓縮時,壓縮機較不易損壞的是
- (A) 往復式
- (B) 螺旋式
- (C) 離心式
- (D) 迴轉式
正確答案:B
詳解:螺旋式壓縮機有較佳耐液壓縮能力,故較不易損壞。
低壓跳脫,其可能的原因為
- (A) 空調箱風車反轉
- (B) 冷媒太多
- (C) 過熱度太小
- (D) 過冷度太大
正確答案:A
詳解:空調箱風車反轉使風量不足,蒸發器吸熱差,低壓跳脫。
蒸發器結霜時,低壓壓力會?
- (A) 不變
- (B) 下降
- (C) 上升
- (D) 忽高忽低
正確答案:B
詳解:蒸發器結霜使傳熱變差,蒸發壓力下降。
冷卻管路積有空氣時,冰水主機會發生
- (A) 高壓過低
- (B) 高壓過高
- (C) 低壓過低
- (D) 低壓過高
正確答案:B
詳解:冷卻水管積空氣使冷卻水量減少,高壓過高。
冰水管路積有空氣時,冰水主機會發生
- (A) 高壓過低
- (B) 高壓過高
- (C) 低壓過低
- (D) 低壓過高
正確答案:C
詳解:冰水管積空氣使冰水量減少,蒸發器吸熱差,低壓過低。
冰水器內銅管結冰破裂,其可能的原因為
- (A) 氣溫太低
- (B) 防凍開關失效
- (C) 低壓過低
- (D) 冷媒循環系統有水份存在
正確答案:B
詳解:防凍開關失效,冰水溫度降到冰點時無法停機而結冰破裂。
運轉中冰水器之出水溫度一定比冰水器之蒸發溫度
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 依負載而定
正確答案:A
詳解:冰水被冷媒冷卻,冰水出水溫度必高於蒸發溫度。
若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則
- (A) 低壓壓力會上升
- (B) 過熱度會增加
- (C) 壓縮機易造成液壓縮
- (D) 發生追逐現象
正確答案:B
詳解:膨脹閥開度手動調太小使供液不足,過熱度增加。
冷媒壓縮機之壓縮方式可分為流體動力與容積式兩種,屬於流體動力式之壓縮機為
- (A) 往復式
- (B) 離心式
- (C) 迴轉式
- (D) 螺旋式
正確答案:B
詳解:離心式靠葉輪使氣體加速(流體動力式),其餘三者為容積式。
冷媒循環系統之閃蒸(Flashing),一般均發生在
- (A) 高壓冷媒液管
- (B) 低壓冷媒液管
- (C) 高壓排氣管
- (D) 低壓回流管
正確答案:A
詳解:閃蒸多發生在高壓冷媒液管,因壓降或過冷度不足使液體汽化。
水冷式箱型空調機在運轉中,因高壓異常上升以致可熔栓爆開,此時如把總電源開關切斷,使主機及各附屬水泵同時停機,則可能會使
- (A) 高壓壓力繼續上升
- (B) 系統壓力繼續下降
- (C) 凝結器結冰
- (D) 壓縮機受損
正確答案:B
詳解:可熔栓爆開後冷媒洩出,同時停機使系統壓力繼續下降。
中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為
- (A) 冰水管內有空氣
- (B) 冰水主機卸載運轉
- (C) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
- (D) 冰水流量不足
正確答案:C
詳解:出回風溫差大而水溫差小,表示風量不足,如風扇皮帶磨損。
半密閉螺旋機式壓縮機其潤滑油系統之油壓大多採
- (A) 壓縮機內建油泵系統
- (B) 壓縮機外部增設輔助油泵系統
- (C) 冷媒循環系統高壓與低壓壓力差
- (D) 無油式潤滑油系統
正確答案:C
詳解:半密閉螺旋式利用高低壓力差供油,不需油泵。
冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為
- (A) 低壓閥片損壞
- (B) 溫度開關故障
- (C) 壓縮機反轉
- (D) 冷媒太多
正確答案:B
詳解:無法卸載,多是溫度開關故障使卸載機構不動作。
水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(℃)通常取
- (A) 4~6
- (B) 0~3
- (C) 10~15
- (D) 15以上
正確答案:A
詳解:水冷式冷凝器冷卻水進出溫差通常取4~6℃。
冰水主機若冷凝器進水溫度28℃,出水溫度38℃,其可能的原因為
- (A) 冰水流量過小
- (B) 冰水流量過大
- (C) 冷卻水流量過小
- (D) 冷卻水流量過大
正確答案:C
詳解:進出水溫差10℃偏大,表示冷卻水流量過小。
冰水主機若冷凝器進水溫度37℃,出水溫度41℃,其可能的原因為
- (A) 冷卻水塔冷卻能力不足
- (B) 冷卻水塔冷卻能力太大
- (C) 冷卻水流量過小
- (D) 冷卻水流量過大
正確答案:A
詳解:進水溫度高達37℃,表示水塔冷卻能力不足。
R-134a之冰水主機,運轉中高壓錶為140psig(飽和溫度42℃),低壓錶為45 psig(飽和溫度10℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度16 ℃,則原因應為
- (A) 系統冷媒太多
- (B) 主機卸載運轉
- (C) 冰水熱負載太大
- (D) 加、卸載裝置故障
正確答案:C
詳解:冰水出回水溫度偏高,熱負載太大,高低壓正常。
R-134a之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34℃),低壓錶為50 psi(飽和溫度12℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度15 ℃,則原因應為
- (A) 系統冷媒太多
- (B) 主機卸載運轉
- (C) 冰水熱負載太大
- (D) 系統冷媒不足
正確答案:B
詳解:冰水溫度偏高但高壓低、低壓高,為主機卸載運轉。
R-410A之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38℃),低壓錶為0.83MPa(飽和溫度5℃)冷氣出風溫度16℃,冰水回水溫度25℃,則原因應為
- (A) 系統冷媒太多
- (B) 系統正常運轉
- (C) 系統熱負載太大
- (D) 系統冷媒不足
正確答案:B
詳解:各壓力溫度與出風溫度皆在正常範圍,屬系統正常運轉。
R-410A之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35℃),低壓錶為0.623Mpa(飽和溫度-3℃),冷氣出風溫度21℃,室內回風溫度27℃,則原因應為
- (A) 系統冷媒太多
- (B) 系統正常運轉
- (C) 系統熱負載太大
- (D) 系統冷媒不足
正確答案:D
詳解:低壓飽和溫度偏低、出風溫度與回風溫差小,為冷媒不足。
箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為
- (A) 壓縮機轉向逆轉
- (B) 冷媒太多
- (C) 冷媒過熱度太小
- (D) 冷卻水溫太低
正確答案:B
詳解:冷媒過多使冷凝器積液,高壓升高而跳脫。
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
- (A) 膨脹閥開度太小
- (B) 冷卻水減少
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 膨脹閥感溫筒漏氣
正確答案:AD
詳解:膨脹閥開度太小、壓縮機卸載與感溫筒漏氣,會使過熱度增加。
冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?
- (A) 冷卻水塔水量不足
- (B) 周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度
- (C) 冷卻能力下降
- (D) 冷卻水塔風量不足
正確答案:ACD
詳解:出現白霧是周圍乾球溫度低於排氣露點,與水量不足、能力下降、風量不足無關。
空氣相對濕度(RH)為100%時則?
- (A) 乾球溫度比濕球溫度高
- (B) 乾球溫度等於濕球溫度
- (C) 乾球溫度等於露點溫度
- (D) 乾球溫度比濕球溫度低
正確答案:BC
詳解:相對濕度100%時空氣飽和,乾球、濕球與露點溫度相等。
下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?
- (A) 壓縮機失油
- (B) 膨脹閥故障
- (C) 蒸發器負載太大
- (D) 冷媒不足
正確答案:BD
詳解:膨脹閥故障與冷媒不足使供液少,蒸發壓力過低。
下列哪些是冰主機高壓過高的原因?
- (A) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
- (B) 乾燥過濾器堵塞
- (C) 冷凝器太髒
- (D) 系統冷媒量不足
正確答案:AC
詳解:水塔風扇故障與冷凝器髒使散熱差,高壓過高。
下列哪些是空調箱進、出冰水溫差小的可能原因?
- (A) 回風濾網太髒堵塞
- (B) 冰水主機噸位不足
- (C) 空調箱風量太小
- (D) 冰水流量不足
正確答案:AC
詳解:回風濾網髒與風量太小會使盤管吸熱少,進出水溫差變小。
往復式壓縮機閥片漏氣,將導致
- (A) 冷凍能力下降
- (B) 冷凝溫度上升
- (C) 蒸發溫度下降
- (D) 壓縮機電流下降
正確答案:AD
詳解:閥片漏氣使冷凍能力下降、蒸發溫度上升與電流下降。
冷媒循環系統冷媒太少,將導致
- (A) 冷凍能力下降
- (B) 壓縮機機體過熱
- (C) 蒸發溫度下降
- (D) 壓縮機回流管結霜
正確答案:ABC
詳解:冷媒太少使冷凍能力下降、蒸發溫度降低、吸入氣體過熱與回流管結霜。
冰水主機壓縮機在運轉時發生冷凍油溫度異常偏低,其可能原因為?
- (A) 負載太低壓縮機卸載運轉
- (B) 液態冷媒回流進壓縮機
- (C) 膨脹閥開度異常
- (D) 冷卻水量不足
正確答案:BC
詳解:液態冷媒回流與膨脹閥開度異常,使冷凍油溫度偏低。
半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過高,其可能原因為
- (A) 冷凝器散熱不良
- (B) 負載太大
- (C) 冰水流量太少
- (D) 冰水主機噸位太大
正確答案:AB
詳解:冷凝器散熱不良與負載大使排氣溫度高;主機噸位太大不是原因。
下列哪些是冰水主機引起低壓過低的可能原因?
- (A) 壓縮機卸載運轉
- (B) 冷媒太多
- (C) 冷媒乾燥過濾器堵塞
- (D) 高壓過低
正確答案:CD
詳解:乾燥過濾器堵塞及高壓過低使供液減少,造成低壓過低。
下列哪些是引起油壓過低的原因?
- (A) 冷凍油含冷媒量太多
- (B) 油濾網太髒
- (C) 低壓壓力太高
- (D) 冷凍油黏滯度太高
正確答案:AB
詳解:油含冷媒多使油稀薄,油濾網髒使流量少,皆造成油壓低。
下列哪些是引起防凍開關動作停機的原因?
- (A) 冷卻水水量不足
- (B) 冰水水量不足
- (C) 冰水溫度控制開關失效
- (D) 負載太高
正確答案:BC
詳解:冰水量不足與溫控開關失效,使冰水過冷而防凍開關動作。
下列哪些是引起密閉式壓縮機馬達過熱的原因?
- (A) 壓縮機液態冷媒回流
- (B) 膨脹閥開度太小
- (C) 壓縮機啟停動作太頻繁
- (D) 冷媒太少
正確答案:BCD
詳解:膨脹閥開度小、頻繁啟停與冷媒少使馬達冷卻不足或電流大而過熱。
冷媒循環系統當乾燥過濾器未完全堵塞時,其過濾器出口可能會有下列哪些情形?
- (A) 結露
- (B) 溫降
- (C) 結霜
- (D) 溫升
正確答案:ABC
詳解:乾燥過濾器未完全堵塞時,出口可能有溫降、結露與結霜;不會溫升。
往復式壓縮機高壓閥片氣密不良時,可能會導致
- (A) 壓縮機吐出端溫度上升
- (B) 吐出壓力降低、吸入壓力降低
- (C) 吸入壓力升高、吐出壓力降低
- (D) 壓縮機運轉電流上升
正確答案:AC
詳解:高壓閥片不緊閉,使吐出溫度升高、吸入壓力升高、吐出壓力降低與電流上升。
氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則
- (A) 壓縮機電流會上升
- (B) 冷凝器進出風之溫差會變小
- (C) 壓縮機吸氣溫度較正常高
- (D) 風扇馬達電流下降
正確答案:BC
詳解:冷媒不足時冷凝器進出風溫差變小,吸氣溫度高。
冰水主機如果冷媒充填過多會導致
- (A) 冷凍能力上升
- (B) 高壓壓力上升
- (C) 冰水器結冰
- (D) 冷媒之過冷度增加
正確答案:BD
詳解:冷媒過多使冷凝器積液,高壓上升且過冷度增加。
冰水主機運轉經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為
- (A) 冷凝器散熱不良
- (B) 冷卻水溫過低
- (C) 冷媒太多
- (D) 冷媒過少
正確答案:AD
詳解:冷凝器散熱不良或冷媒過少,使過冷度偏低。
水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有
- (A) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量
- (B) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 以變頻器控制空調箱馬達轉速
正確答案:AB
詳解:冬季保持高壓可調冷卻水量或水塔風扇轉速,使冷凝壓力不致太低。
冷媒循環系統內有空氣存在時
- (A) 低壓壓力比蒸發飽和壓力為高
- (B) 壓縮機電流較正常時高
- (C) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高
- (D) 壓縮機排氣溫度較正常時低
正確答案:BC
詳解:不凝結空氣使高壓升高、壓縮機電流增大;低壓與排氣溫度也受影響。
箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為
- (A) 蒸發器回風過濾網堵塞
- (B) 乾燥過濾器堵塞
- (C) 壓縮機壓縮不良
- (D) 系統冷媒不足
正確答案:ABD
詳解:回風濾網堵、乾燥過濾器堵及冷媒不足,使蒸發器吸熱或供液不足,低壓過低。
冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象
- (A) 由液管冷媒視窗有氣泡
- (B) 運轉電流下降
- (C) 乾燥過濾器出口結霜
- (D) 冰水進出水溫差變大
正確答案:AB
詳解:冷媒不足時,液管視窗有氣泡,運轉電流下降,進出水溫差變小。
壓縮機發生潤滑不良,可能原因有
- (A) 冷凍油選用錯誤
- (B) 汽缸溫度太高
- (C) 液態冷媒流回壓縮機
- (D) 低壓太低
正確答案:ABC
詳解:冷凍油選錯、汽缸溫度高、液冷媒回流都使潤滑不良。
下列哪些是冰水溫度無法下降的原因?
- (A) 冷媒不足
- (B) 負荷過大
- (C) 壓縮機無法卸載
- (D) 冷凝器散熱不良
正確答案:ABD
詳解:冷媒不足、負荷過大、冷凝器散熱差皆使冰水降不下來。
空調箱回風過濾網太髒,將導致
- (A) 送風量不變
- (B) 冷氣能力變小
- (C) 出回風溫差變大
- (D) 風扇馬達電流上升
正確答案:BC
詳解:回風濾網髒使風量下降,冷氣能力變小、出回風溫差變大。
冷媒循環系統當膨脹閥開度調整太大時,可能導致
- (A) 低壓壓力會上升
- (B) 過熱度會增加
- (C) 壓縮機易造成液壓縮
- (D) 發生追逐現象
正確答案:AC
詳解:膨脹閥開度太大使供液過多,低壓上升、易液壓縮與追逐現象。
半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為
- (A) 冷卻水溫度太低
- (B) 冰水負載太大
- (C) 液態冷媒回流進壓縮機
- (D) 冰水主機容量太小
正確答案:AC
詳解:冷卻水溫太低、液冷媒回流與主機容量太小,都使吐出溫度偏低。
往復式壓縮機氣缸活塞環磨損時,將導致
- (A) 冷凝溫度上升
- (B) 壓縮機失油
- (C) 容積效率降低
- (D) 壓縮機容易液壓縮
正確答案:BC
詳解:活塞環磨損使壓縮洩漏,容積效率降低並使油上竄而失油。
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
- (A) 馬達電流過高
- (B) 冷媒不足長時間運轉
- (C) 蒸發器熱負荷太低
- (D) 冷凍油酸化
正確答案:ABD
詳解:電流過高、冷媒不足與冷凍油酸化使馬達過熱燒燬。
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若密閉式壓縮機馬達過熱,其可能原因為
- (A) 感溫式膨脹閥故障
- (B) 冷媒充填量過少
- (C) 壓縮機卸載
- (D) 壓縮機運轉過久
正確答案:AB
詳解:膨脹閥故障與冷媒過少,皆使馬達冷卻不良而過熱。
壓縮機之壓縮方式可分為容積式與流體動力式兩種,屬於容積式的壓縮機為
- (A) 往復式壓縮機
- (B) 離心式壓縮機
- (C) 迴轉式壓縮機
- (D) 螺旋式壓縮機
正確答案:ACD
詳解:往復式、迴轉式與螺旋式靠容積變化壓縮,屬容積式。
氣冷式冰水主機冷凝器之冷凝能力與下列哪些項目有關?
- (A) 相對濕度
- (B) 風量
- (C) 乾球溫度
- (D) 濕球溫度
正確答案:BC
詳解:氣冷式冷凝器能力與風量及乾球溫度有關。
感溫式膨脹閥之感溫筒固定不良時,將導致
- (A) 低壓壓力下降
- (B) 過熱度會減少
- (C) 冷媒流量減少
- (D) 馬達電流增加
正確答案:BD
詳解:感溫筒固定不良使膨脹閥開度大,過熱度減少、電流增加。
中央空調系統空調箱之冰水盤管有下列哪些功能?
- (A) 冷卻
- (B) 除濕
- (C) 加濕
- (D) 加熱
正確答案:AB
詳解:冰水盤管可冷卻並除濕,不能加熱與加濕。
往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為
- (A) 冷媒太少
- (B) 壓縮機卸載運轉
- (C) 蒸發器太髒
- (D) 壓縮機吸入閥片損壞
正確答案:BD
詳解:卸載運轉與吸入閥片損壞使壓縮不足,高壓低、低壓高。
下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?
- (A) 負載太低
- (B) 過濾器堵塞
- (C) 冷媒太少
- (D) 外氣溫度太高
正確答案:ABC
詳解:負載太低、過濾器堵與冷媒太少都使低壓壓力過低。
箱型空調機壓縮機內部線圈溫度開關動作,可能原因為
- (A) 冷媒不足
- (B) 過濾器堵塞
- (C) 外氣溫度太低
- (D) 蒸發器太髒
正確答案:AB
詳解:冷媒不足與過濾器堵塞使馬達冷卻不良而過熱,溫度開關動作。
下列哪些是冷媒循環系統在運轉中,會引起高壓壓力升高的原因?
- (A) 空氣進入系統
- (B) 冷凍油不足
- (C) 膨脹閥開度太小
- (D) 冷凝器散熱不良
正確答案:AD
詳解:空氣進入與冷凝器散熱不良使高壓升高。
箱型空調機蒸發器冷媒盤管結霜時,則
- (A) 電流升高
- (B) 會使蒸發溫度下降
- (C) 會引起液壓縮
- (D) 低壓壓力下降
正確答案:BCD
詳解:結霜使蒸發溫度下降、低壓降並可能液壓縮,電流會下降。
水冷式冷媒循環系統中,造成冷凝器水垢形成的因素為?
- (A) 冷媒種類
- (B) 水溫
- (C) 蒸發溫度
- (D) 水質
正確答案:BD
詳解:冷凝器水垢與水溫及水質有關。
安裝與維護
箱型空調機之可熔栓是裝置在
- (A) 蒸發器
- (B) 冷凝器
- (C) 毛細管
- (D) 壓縮機
正確答案:B
詳解:可熔栓裝在冷凝器(或儲液器)上,超壓時熔化釋壓。
密閉式配管系統之水泵淨高揚程為?
- (A) 接膨脹水箱之高度
- (B) 0
- (C) 水泵之高度
- (D) 熱交換器之高度
正確答案:B
詳解:密閉系統水泵進出口靜壓抵消,淨高揚程為0。
高樓冰水系統逆止閥應裝置在
- (A) 泵吸入端
- (B) 泵吐出端
- (C) 空調箱進口端
- (D) 冷卻水塔進口端
正確答案:B
詳解:逆止閥裝在泵吐出端,防止停機時水倒流損壞泵。
水管件裝置不須考慮裝配方向性者為
- (A) 逆止閥
- (B) 過濾器
- (C) 電磁閥
- (D) 閘門閥
正確答案:D
詳解:閘門閥無方向性;逆止閥、過濾器、電磁閥皆有方向。
冰水管路系統之開放式膨脹水箱應裝置在
- (A) 水泵吸入口
- (B) 水泵吐出口
- (C) 回流管最高處
- (D) 送水管最高處
正確答案:C
詳解:開放式膨脹水箱裝在回水管最高處,吸收水量膨脹並補水。
冷凍空調系統不需加以保溫者為
- (A) 冰水管
- (B) 回風管
- (C) 送風管
- (D) 冷卻水管
正確答案:D
詳解:冰水管、送風管與回風管需防結露,冷卻水管水溫高不須保溫。
風管截面積變化時,漸小角度為( )度以下。
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 45
正確答案:D
詳解:依官方答案,風管截面積漸小角度為45度以下。
風管之彎曲部份其曲率半徑在長邊之1.5倍以內時,需加裝
- (A) 節氣門
- (B) 分岐風片
- (C) 導風片
- (D) 防火風門
正確答案:C
詳解:風管彎曲半徑小於長邊1.5倍時,須加裝導風片降低阻力。
空調出風口之吹達距離,一般選定為其空間長度之( )倍。
- (A) 1/2
- (B) 3/4
- (C) 1
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:出風口吹達距離一般選為空間長度的3/4倍。
風管系統送風量6000m³/hr,風速6m/s時摩擦損失為0.08mmAq/m,若風量改變為3000m³/hr時其風速(m/s)為
- (A) 9
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 1
正確答案:C
詳解:風管尺寸不變,風量減半則風速減半,6÷2=3m/s。
感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在
- (A) 蒸發器入口
- (B) 感溫棒與蒸發器之間
- (C) 感溫棒與壓縮機之間
- (D) 冷凝器出口
正確答案:C
詳解:外平衡管裝於感溫棒與壓縮機之間,以取得蒸發器出口壓力。
真空泵之回轉方向必須
- (A) 右轉
- (B) 左轉
- (C) 依照機上箭頭方向
- (D) 左右轉均無所謂
正確答案:C
詳解:真空泵轉向須依機上箭頭,反轉會使油倒灌。
水泵於裝妥試車時,假如馬達本身正常,卻發生運轉電流高於額定值時,其原因為
- (A) 水管系統水壓降大於泵之額定揚程
- (B) 水管系統水壓降小於泵之額定值揚程太多
- (C) 泵初運轉時之特性
- (D) 水管中之水過濾器堵塞
正確答案:B
詳解:系統阻力遠小於泵額定揚程時,流量過大,馬達電流會超過額定。
水泵電流過大,其可能的原因為
- (A) 水過濾器半堵
- (B) 水流量太小
- (C) 水關斷閥未全開
- (D) 揚程過大
正確答案:D
詳解:依官方答案,水泵電流過大是因揚程(阻力)過大。
冷凍油積存蒸發盤管內,無法回到壓縮機,其可能的原因為
- (A) 回流管太小
- (B) 回流管太大
- (C) 蒸發溫度太高
- (D) 風量太大
正確答案:B
詳解:回流管太大使流速過低,冷凍油無法被帶回壓縮機。
假使水管中之水過濾器(Strainer)嚴重堵塞,將造成水泵電動機
- (A) 過載
- (B) 電流下降
- (C) 運轉電流不變
- (D) 電流增減不定
正確答案:B
詳解:過濾器嚴重堵塞使流量減少,水泵負載減輕,電流下降。
假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水泵26m,而該管路之總摩擦損失為16m,則該泵之揚程為( )m,或以上才能使冰水正常循環。
- (A) 16
- (B) 26
- (C) 34
- (D) 42
正確答案:A
詳解:密閉系統靜水頭互相抵消,揚程只需克服摩擦損失16m。
電冰箱板式蒸發器破裂,應使用何種銲接補漏?
- (A) 電銲
- (B) 銀銲
- (C) 銅銲
- (D) 鋁銲
正確答案:D
詳解:電冰箱板式蒸發器為鋁材,須用鋁銲補漏。
下列何者非低溫裝置之吸入管保溫的目的?
- (A) 防止結霜
- (B) 防止吸入冷媒過熱
- (C) 防止熱傳損失
- (D) 增加冷媒過熱度
正確答案:D
詳解:吸入管保溫可防結霜、防過熱與熱傳損失;不是增加過熱度。
一般低速風管,風管內之設計風速(m/s)不大於( )以上。
- (A) 12.5
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:A
詳解:依官方答案,低速風管設計風速不大於12.5m/s。
長時停機後,開啟冷凍機,壓縮機冷凍油起泡是因為
- (A) 冷媒太多
- (B) 冷媒太少
- (C) 油溫太高
- (D) 油溫太低
正確答案:D
詳解:長時停機油溫低,大量冷媒溶於油,起動時壓力降使油起泡。
螺旋式壓縮機之卸載方法目前大都採用
- (A) 滑動閥動作
- (B) 頂開吸氣閥
- (C) 關小膨脹閥
- (D) 降低轉速
正確答案:A
詳解:螺旋式壓縮機多以滑動閥(滑閥)調整有效壓縮長度來卸載。
管路系統造成漩渦真空(Cavitation)主要因
- (A) 管路水壓過高
- (B) 管路水量過多
- (C) 水泵吸入口過濾器太髒阻塞
- (D) 水泵選用太小
正確答案:C
詳解:吸入口過濾器堵塞使吸入壓力過低,水汽化形成空蝕。
控制風量大小設備為?
- (A) 電動三路閥
- (B) 溫度開關
- (C) 可調式風門
- (D) 風壓開關
正確答案:C
詳解:可調式風門可改變風管阻力以控制風量大小。
空氣污染嚴重場所(含酸性高)之冷卻水管宜採用?
- (A) 銅管
- (B) 鐵管
- (C) 不銹鋼管
- (D) 鋁管
正確答案:C
詳解:含酸性空氣會腐蝕銅鐵鋁,冷卻水管宜用不銹鋼管。
選用安全閥不需考慮
- (A) 容器大小
- (B) 冷媒種類
- (C) 高壓壓力
- (D) 壓縮機種類
正確答案:D
詳解:選安全閥須考慮容器、冷媒種類與壓力,與壓縮機種類無關。
高壓開關動作時之正常處理方式應為
- (A) 有復歸按鈕者按下後即可再啟動
- (B) 無復歸按鈕者等待其復原後再啟動
- (C) 調整高壓設定值到其不動作為止
- (D) 查明動作原因並排除後啟動
正確答案:D
詳解:高壓開關動作須先查明原因並排除後再啟動,不可任意調高設定。
非冷卻水塔補給水之目的是補給
- (A) 蒸發的水量
- (B) 噴散飛濺流失之水量
- (C) 溢流水量
- (D) 膨脹水箱
正確答案:D
詳解:水塔補給水補充蒸發、飛濺與排放流失;膨脹水箱不屬此項。
氣冷式冷凍機,欲使其在冬季正常運轉,宜加裝
- (A) 蒸發壓力調節裝置
- (B) 冷凝壓力調節裝置
- (C) 電磁閥
- (D) 逆向閥
正確答案:B
詳解:冬季冷凝壓力過低需加冷凝壓力調節裝置,維持膨脹閥壓差。
當負荷降低,卸載裝置動作時,壓縮機以馬達的運轉電流將隨之
- (A) 昇高
- (B) 不變
- (C) 降低
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:卸載時有效壓縮量減少,馬達運轉電流隨之降低。
有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5℃,總熱傳係數為800 kcal/m²- hr-℃,當冷凝熱量為32000 kcal/h,其傳熱面積(m²)為多少?
- (A) 8
- (B) 16
- (C) 40
- (D) 400
正確答案:A
詳解:面積=Q÷(U×ΔTm)=32000÷(800×5)=8m²。
溫度一定時,氣體之體積與壓力成反比,即PV=常數,此為
- (A) 道爾頓定律
- (B) 波義耳定律
- (C) 查理定律
- (D) 氣體定律
正確答案:B
詳解:溫度一定時PV=常數,為波義耳定律。
一般氧氣瓶之充罐完成後之瓶壓力(kgf/cm² G)約為
- (A) 20
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 250
正確答案:C
詳解:依官方答案,氧氣瓶充滿後約150kgf/cm²。
氣冷式冷氣機若壓縮機在室外,其冷媒配管需保溫是
- (A) 高壓氣體管
- (B) 低壓管
- (C) 高低壓管
- (D) 高壓液體管
正確答案:B
詳解:室外低壓吸入管溫度低,須保溫防結露與吸熱。
家用除濕機除濕過程的空氣是?
- (A) 經冷凝器加溫除濕
- (B) 經蒸發器降溫除濕
- (C) 先經冷凝器再經蒸發器
- (D) 先經蒸發器再經冷凝器
正確答案:D
詳解:除濕機先經蒸發器冷卻除濕,再經冷凝器加熱排出。
電動機通常使用狀態下,人體易接觸之可動部份,須安裝
- (A) 電阻器
- (B) 保護框或保護網
- (C) 保險絲
- (D) 電容器
正確答案:B
詳解:人體易接觸的可動部分須加保護框或網,防止捲入。
不燃性之保溫材料是
- (A) 普利龍
- (B) PE發泡體
- (C) PU發泡體
- (D) 玻璃棉
正確答案:D
詳解:玻璃棉為無機纖維,不可燃;普利龍、PE、PU發泡體均為可燃塑膠。
冷凍櫃高壓錶所指示的是( )的壓力。
- (A) 蒸發器
- (B) 冷凝器
- (C) 膨脹閥
- (D) 毛細管
正確答案:B
詳解:高壓錶測量的是冷凝器(高壓側)的壓力。
箱型空調機系統在冷凝器和膨脹閥之間裝有
- (A) 壓縮機
- (B) 消音器
- (C) 低壓貯液器
- (D) 乾燥過濾器
正確答案:D
詳解:冷凝器與膨脹閥之間的液管上裝有乾燥過濾器。
家用除濕機自動停機控制器為
- (A) 溫度開關
- (B) 除霜開關
- (C) 風壓開關
- (D) 水箱浮球開關
正確答案:D
詳解:除濕機水箱滿水時,浮球開關動作自動停機,避免溢水。
冷藏鮮花水果因會釋放( )加速成長,故必需換氣或用高錳酸鉀來中和。
- (A) 乙烯
- (B) 乙烷
- (C) 丙烯
- (D) 丙烷
正確答案:A
詳解:鮮花水果會釋放乙烯促進成熟老化,須換氣或用高錳酸鉀氧化去除。
下列何種蒸發器效率最好?
- (A) 滿液式
- (B) 乾式
- (C) 氣冷式
- (D) 蒸發式
正確答案:A
詳解:滿液式蒸發器管面全被液冷媒浸濕,傳熱面積利用最充分,效率最好。
壓縮機停機時,冷凍油溫度(℃)應維持在( ),以免冷媒溶入油內。
- (A) 20
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 85
正確答案:B
詳解:依官方答案,停機時冷凍油保持約50℃,油溫高可避免冷媒溶入油中。
半密式往復式冰水主機之高壓安全釋氣閥應裝於
- (A) 冷凝器上方
- (B) 冷凝器下方
- (C) 高壓液管上
- (D) 壓縮機高壓端接口上
正確答案:A
詳解:高壓安全釋氣閥裝於冷凝器上方,使超壓時氣態冷媒排出。
半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於
- (A) 冷凝器上方
- (B) 冷凝器下方
- (C) 高壓液管上
- (D) 壓縮機高壓端接口上
正確答案:D
詳解:高壓開關應接於壓縮機高壓端接口,直接感測排氣壓力。
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
- (A) 蒸發器上方
- (B) 蒸發器下方
- (C) 回流管上
- (D) 壓縮機低壓端接口上
正確答案:D
詳解:低壓開關應接於壓縮機低壓端接口,直接感測吸入壓力。
空調系統之啟動程序:1、啟動空調箱風車;2、啟動風扇及冷卻水泵;3、啟動冰水泵;4、啟動冰水機,正確步驟為
- (A) 1234
- (B) 4321
- (C) 4213
- (D) 4123
正確答案:A
詳解:依官方答案,啟動順序為空調箱風車、風扇與冷卻水泵、冰水泵,最後啟動冰水機。
空調系統之停車程序:1、停止冰水機;2、停止冰水泵;3、停止風扇及冷卻水泵;4、停止空調箱風車,正確步驟為?
- (A) 2134
- (B) 1234
- (C) 3142
- (D) 2143
正確答案:B
詳解:停車順序與啟動相反,先停冰水機,再停泵與風扇,最後停空調箱風車。
最適用於大風量,低靜壓場合之風機為
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 翼截面式
- (D) 軸流式
正確答案:D
詳解:軸流式風機風量大、靜壓低,適合大風量低靜壓場合。
當送風量增加時,馬達容易有過負載現象(Overload)危險之風機為
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 翼截面式
- (D) 軸流式
正確答案:A
詳解:前傾式風機功率隨風量增加而上升,容易過載。
冰水主機之防凍開關應置於何處?
- (A) 冰水入口
- (B) 冰水出口
- (C) 冷卻水入口
- (D) 冷卻水出口
正確答案:B
詳解:防凍開關裝在冰水出口,偵測最低水溫以防結冰。
若欲將空氣除濕增溫,可用下列何種設備?
- (A) 加熱盤管
- (B) 化學除濕器
- (C) 冷卻盤管
- (D) 空氣清洗器
正確答案:B
詳解:化學除濕器吸收水氣並放出吸附熱,空氣除濕同時增溫。
下列那一組合,可提供一個40冷凍噸,80冷凍噸,120冷凍噸或160冷凍噸的冷凍系統
- (A) 二台80冷凍噸
- (B) 一台80冷凍噸二台40冷凍噸
- (C) 三台40冷凍噸
- (D) 三台60冷凍噸
正確答案:B
詳解:80+40+40可組合出40、80、120與160冷凍噸,其他組合無法。
下列何種裝置受高溫會使系統釋放壓力?
- (A) 出液閥
- (B) 洩壓閥
- (C) 溶栓
- (D) 排氣閥
正確答案:C
詳解:可熔栓(溶栓)受高溫熔化,使系統釋放壓力。
有一空間60m²有6人,每一位需要新鮮空氣為0.05m³/min,試問每小時新鮮空氣的換氣量(m³/hr)?
- (A) 10
- (B) 18
- (C) 20
- (D) 50
正確答案:B
詳解:新鮮空氣量=6人×0.05m³/min×60=18m³/hr。
有一房間40m³具有3000kcal/h的空調負荷,房間溫度24℃與出風口溫度18℃,空氣比熱0.24kcal/kg℃,比體積0.82m³ /kg試問供風量(CMM)為多少?
- (A) 13.2
- (B) 28.5
- (C) 171.8
- (D) 792.5
正確答案:B
詳解:風量=3000÷(0.24×6)≈2083kg/h,×0.82≈1708m³/h≈28.5CMM。
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m²、20m²、30m²,總風量為40CMM,試問30m²的房間需分配多少風量(CMM)?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:B
詳解:風量按面積比分配,40×30÷(10+20+30)=20CMM。
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m²、20m²、30m²總風量為40CMS,請問30m²的房間出風口面積為多少m²(風速3.5m/s)?
- (A) 5.7
- (B) 2.8
- (C) 1.9
- (D) 0.47
正確答案:A
詳解:依面積比該房間風量佔一半,風量20÷3.5≈5.7m²(依官方答案計算)。
處理空調空間的揮發性有機氣體宜採用
- (A) 電子集塵器
- (B) 離心沉降
- (C) 過濾網過濾
- (D) 化學吸附
正確答案:D
詳解:揮發性有機氣體需靠活性碳等化學吸附去除;濾網與集塵器不能處理氣體。
維護消耗性的過濾網,下列何者敘述錯誤?
- (A) 不需考慮安裝的前後方向性
- (B) 吸附過多灰塵會使通過空氣減速
- (C) 吸附過多灰塵會使通過空氣方向改變
- (D) 壓降太大時就需更換
正確答案:A
詳解:濾網有進出風方向,安裝方向錯誤會降低效果,故「不需考慮」為錯誤。
活性碳過濾網最主要是去除空氣中的
- (A) 灰塵
- (B) 異味
- (C) 油氣
- (D) 水氣
正確答案:B
詳解:活性碳多孔、吸附力強,主要用來吸附空氣中的異味與氣體污染物。
往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為
- (A) 冷卻水溫太低
- (B) 電壓過低
- (C) 冷氣負荷太大
- (D) 高壓開關設定太高
正確答案:B
詳解:電壓過低使馬達電流過大,過載保護動作,故運轉不久即停機。
往復式壓縮機運轉不停,其可能的原因為?
- (A) 冷卻水溫太低
- (B) 油位太低
- (C) 冷氣負荷太大
- (D) 油壓太低
正確答案:C
詳解:冷氣負荷太大時冷卻需求不斷,壓縮機持續運轉而無法停機。
空調水系統當有結垢傾向時,我們可發現水的pH值會
- (A) 變大
- (B) 變小
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:水結垢時鈣鎂等鹼度離子析出,水的pH值會升高(偏鹼性)。
壓縮機內部配件有鍍銅現象時表示?
- (A) 壓縮機撞擊油
- (B) 壓縮機油位過低
- (C) 系統中有水氣或酸
- (D) 壓縮機液壓縮
正確答案:C
詳解:系統有水氣或酸會腐蝕銅管,銅離子隨冷媒在鋼面沉積而鍍銅。
冷凍循環系統各元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 油分離器-壓縮機出口
- (B) 儲液器-冷凝器出口
- (C) 乾燥過濾器-蒸發器出口
- (D) 逆止閥-壓縮機出口
正確答案:C
詳解:乾燥過濾器裝在液管上(冷凝器或儲液器之後),並非蒸發器出口。
有關空調主機安裝原則,下列敘述何者錯誤?
- (A) 蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥
- (B) 水泵入口處須裝設濾網
- (C) 機器周圍須有充分空間以安裝冰水及冷卻水泵與管路,配電盤等附屬設備
- (D) 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥
正確答案:D
詳解:配管最高點應裝排氣閥,最低點裝排水閥,故裝排水閥於最高點錯誤。
依CNS12575規定300RT(含)以上之水冷離心式壓縮機性能係數(COP)不得小於
- (A) 6.10
- (B) 4.90
- (C) 4.45
- (D) 2.79
正確答案:A
詳解:依官方答案,CNS12575規定300RT以上水冷離心式COP不得小於6.10。
有關電磁閥安裝之注意事項,下列敘述何者錯誤?
- (A) 應注意冷媒流向
- (B) 可長時間無載通電
- (C) 應注意絕緣及防水
- (D) 容量應配合系統大小
正確答案:B
詳解:電磁線圈不宜長時間無載通電,否則易發熱燒毀,故敘述錯誤。
一般使用空調箱盤管水側壓損(kPa)約為
- (A) 3~5
- (B) 10~20
- (C) 30~50
- (D) 100~200
正確答案:C
詳解:依官方答案,空調箱盤管水側壓損一般約為30~50kPa。
冷卻水塔安裝時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 通風良好且無障礙物的場所
- (B) 盡可能選擇有煙塵腐蝕性排氣的地方
- (C) 避開設置於有高溫或潮濕的地方
- (D) 長期運轉須考慮冷卻水溫度控制
正確答案:B
詳解:水塔應避開煙塵與腐蝕性排氣處,以免腐蝕與污染冷卻水。
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量的
- (A) 0.1%
- (B) 1%
- (C) 5%
- (D) 7%
正確答案:A
詳解:飛濺損失指水滴被風帶出塔外,應小於循環水量的0.1%。
設置兩台以上圓形冷卻水塔間距須大於
- (A) 塔體直徑
- (B) 塔體半徑
- (C) 塔體兩倍直徑
- (D) 塔體兩倍半徑
正確答案:B
詳解:依官方答案,多台圓形水塔間距須大於塔體半徑,以利進風。
根據ASHRAE15-2007標準,空調主機機房或使用空間的冷媒濃度規定,在未使用機械通風狀況下,R-134a冷媒濃度(ppm)應低於
- (A) 42,000
- (B) 60,000
- (C) 1,000
- (D) 500
正確答案:B
詳解:依官方答案,ASHRAE15規定未機械通風時R-134a濃度低於60,000ppm。
一般使用空調箱空氣側盤管壓損(Pa)不超過
- (A) 200
- (B) 150
- (C) 100
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依官方答案,空調箱空氣側盤管壓損一般不超過50Pa。
離心式風機靜壓低於800Pa時,須使用下列何種類型的葉片較為適宜?
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 翼截式
- (D) 螺槳式
正確答案:A
詳解:靜壓低於800Pa屬低壓場合,前傾式葉片風量大、體積小而適用。
比速度與下列何者為反比關係?
- (A) 風量
- (B) 轉速
- (C) 揚程
- (D) 入口氣體比重
正確答案:C
詳解:比速度Ns=N√Q/H^0.75,與揚程成反比,與轉速、流量成正比。
一般全熱交換器排氣量最少須保持進氣量之
- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%
正確答案:D
詳解:依官方答案,全熱交換器排氣量至少須為進氣量的40%。
有關於水配管注意事項,下列何者敘述正確?
- (A) 平衡管(旁通管)須加裝閥件
- (B) 密閉系統必須裝置膨脹水箱
- (C) 二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50%以上
- (D) 配管的最高點須裝設排水閥
正確答案:B
詳解:密閉水系統水受熱膨脹,必須設膨脹水箱吸收體積變化。
水配管因應管內水溫度變化,須裝設伸縮管接頭,在溫度介於0~50℃之單式伸縮管套頭容許配管長度(m)應為( )以下。
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 200
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依官方答案,0~50℃單式伸縮管套頭容許配管長度為30m以下。
膨脹水箱應設置排泥閥,其配管口徑(mm)應大於
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:依官方答案,膨脹水箱排泥閥配管口徑應大於25mm,以免堵塞。
空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
- (B) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥
- (C) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
- (D) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
正確答案:D
詳解:過濾網應裝在水泵入口以保護泵,出口處不需裝,故D錯誤。
依CNS12575規定500RT以上之水冷容積式壓縮機性能係數(COP)不得小於
- (A) 6.10
- (B) 5.50
- (C) 4.45
- (D) 4.90
正確答案:B
詳解:依官方答案,CNS12575規定500RT以上水冷容積式COP不得小於5.50。
冷凝器水壓降以不超過多少(kPa)為原則?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:依官方答案,冷凝器水壓降以不超過100kPa為原則,以免泵耗過大。
下列何者現象不會對水泵造成損傷?
- (A) 水錘
- (B) 空(孔)蝕
- (C) 喘振
- (D) 降壓啟動
正確答案:D
詳解:水錘、空蝕與喘振都會損傷水泵;降壓啟動可減少啟動衝擊。
依風車定律而言,當送風機風量降低為原風量之一半時,其功率為原功率之( )倍。
- (A) 0.125
- (B) 0.25
- (C) 0.5
- (D) 1
正確答案:A
詳解:風車定律:功率與風量三次方成正比,(1/2)³=0.125倍。
空調水配管最小口徑(mm)不得低於多少?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:依官方答案,空調水配管最小口徑不得低於20mm。
空調水配管橫向幹管口徑(mm)不得低於多少?
- (A) 24
- (B) 28
- (C) 32
- (D) 40
正確答案:C
詳解:依官方答案,空調水配管橫向幹管口徑不得低於32mm。
依照CNS12812標準,有關主機在正常運轉下的防垢規範,其EER必須維持( )以上。
- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%
正確答案:D
詳解:依官方答案,防垢規範要求運轉時EER須維持在90%以上。
根據水系統水質控制,有關循環水之懸浮固體規範,最高濃度(ppm)必須小於多少?
- (A) 1
- (B) 10
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依官方答案,循環水懸浮固體最高濃度須小於10ppm。
根據水系統水質控制,有關循環水藻菌規範,其微生物菌落數必須小於多少CFU/mL?
- (A) 3000
- (B) 6000
- (C) 8000
- (D) 10000
正確答案:D
詳解:依官方答案,循環水微生物菌落數須小於10000CFU/mL。
風管為避開障礙物,必須減少尺寸,其截面積之改變量,不得超過原截面積之
- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%
正確答案:B
詳解:風管截面積變化過大會增加阻力與噪音,故不得超過原截面積20%。
20kW之水泵,效率為0.7,循環水量為500GPM,則水泵揚程可達多少ft?
- (A) 85
- (B) 115
- (C) 145
- (D) 175
正確答案:C
詳解:水功率=20×0.7=14kW,Q約0.0315m³/s,H=14000/(9810×0.0315)≈45m≈145ft。
分歧管、肘管及彎管,應以風管中心線為準而轉彎半徑不得小於風管寬度之( )倍。
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:彎管轉彎半徑(中心線)不得小於風管寬度1.5倍,以減少壓損。
選擇冷媒管徑時,排氣管、吸氣管或液管之壓降通常不超過多少℃為原則?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:依官方答案,冷媒管壓降換算溫度差通常不超過1℃。
有關水配管,下列敘述何者正確?
- (A) 提高流速,增加水泵揚程
- (B) 管路配置複雜
- (C) 測試、調整、平衡(TAB)
- (D) 增大管徑,提高流量
正確答案:C
詳解:水配管完成後須進行測試、調整與平衡(TAB)以達設計流量。
下列何者不是影響風管表面熱損失的因素?
- (A) 寬高比
- (B) 風速
- (C) 隔熱材
- (D) 環境溫度
正確答案:D
詳解:表面熱損失與寬高比、風速、隔熱材有關;環境溫度不在所列因素內。
依據室內空氣品質管理法第七條第二項,有關室內空氣品質的標準規定,二氧化碳(CO₂)標準值不得高於多少ppm?
- (A) 9
- (B) 35
- (C) 1000
- (D) 1500
正確答案:C
詳解:依室內空氣品質標準,CO₂八小時平均值不得高於1000ppm。
下列何者不是選用圓形風管較矩形風管佳的原因?
- (A) 阻力損失較低
- (B) 提供較好的氣膠傳輸環境
- (C) 相較於相等面積的矩形風管,使用較少材料
- (D) 施工較方便
正確答案:D
詳解:圓形風管阻力小、省材料,但施工(含接合與天花板空間)不一定較方便。
冷卻水系統因結垢,會使高壓壓力升高,每升高1kgf/cm²,會使冷凍能力下降( )左右。
- (A) 1%
- (B) 14%
- (C) 7%
- (D) 21%
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓每升高1kgf/cm²,冷凍能力約下降7%。
有關風管設計,下列何者敘述錯誤?
- (A) 出、回風口選擇適當位置
- (B) 風量正確之分布
- (C) 不須規劃選擇與詳細計算通風壓損
- (D) 考量工作流程
正確答案:C
詳解:風管設計必須規劃並詳細計算通風壓損,故「不須」之說錯誤。
下列何種隔熱保溫材料隔熱效果較佳?
- (A) 玻璃棉
- (B) 聚氨酯泡沫塑料
- (C) 泡沫石棉
- (D) 石棉氈
正確答案:B
詳解:聚氨酯泡沫塑料導熱係數最小,隔熱效果最佳。
有關配管系統設計基本要點,下列敘述何者錯誤?
- (A) 以適當的流速決定管徑
- (B) 不需考慮其配管及設備之經濟性
- (C) 天花板上層應保留管路配置空間
- (D) 決定配管路線時,應考慮維護保養空間
正確答案:B
詳解:配管設計仍須考慮配管與設備的經濟性,故「不需」之說錯誤。
有關後傾式風機,下列敘述何者正確?
- (A) 風量越小,壓力越大
- (B) 風量越小,功率越大
- (C) 在小風量時,有失速的現象
- (D) 不會有過載的現象
正確答案:D
詳解:依官方答案,後傾式風機功率曲線有極大值,不會有過載現象。
安裝壓縮機時,下列哪些可以減少震動?
- (A) 以螺栓固定在基座,並保持水平
- (B) 以防震裝置在底座上
- (C) 配管使用可繞性管
- (D) 減小吐出管的管徑
正確答案:ABC
詳解:螺栓固定並保持水平、加防震裝置、配管用可撓管,皆可減震;縮小管徑不能。
下列哪些是冷卻水泵吸入端所需要的管件?
- (A) 關斷閥
- (B) Y型過濾器
- (C) 逆止閥
- (D) 避震軟管
正確答案:ABD
詳解:吸入端需關斷閥、過濾器與避震軟管;逆止閥裝在吐出端。
水配管時,須考慮方向性的元件?
- (A) 逆止閥
- (B) 閘門閥
- (C) 過濾器
- (D) 電磁閥
正確答案:ACD
詳解:逆止閥、過濾器與電磁閥有流向;閘門閥無方向性。
壓縮機吸入端保溫,其目的為
- (A) 增加過冷度
- (B) 防止結霜
- (C) 避免過熱度增加
- (D) 減少熱傳損失
正確答案:BCD
詳解:吸入管保溫可防結霜、避免過熱度增加並減少熱傳損失;與過冷度無關。
下列哪些配管材料適用於鹼性滷水(Brine)系統?
- (A) 鎳銅管
- (B) 鈦銅管
- (C) 鋅管
- (D) 紫銅管
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,鎳銅管、鈦銅管與紫銅管適用於鹼性滷水,鋅管不宜。
下列哪些配管材料適用於酸性滷水(Brine)系統?
- (A) 鈦銅管
- (B) 鋼管
- (C) 鋅管
- (D) 塑膠材料
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,鋼管、鋅管與塑膠材料適用酸性滷水,銅類管材不宜。
造成水冷式冷凝器中水垢的形成,受下列哪些因素影響?
- (A) 水壓
- (B) 水溫
- (C) 水質
- (D) 污染
正確答案:BCD
詳解:水垢形成與水溫、水質及污染有關;水壓不是主因。
下列哪些是聯軸器調整兩軸中心的對準校正方法?
- (A) 利用鋼直尺校正
- (B) 利用量錶檢查校正
- (C) 利用高度規校正
- (D) 利用目視法校正
正確答案:ABC
詳解:聯軸器對心可用鋼直尺、量錶與高度規校正;目視誤差大不可靠。
下列哪些是風管型式?
- (A) 圓形
- (B) 矩形
- (C) 橢圓管
- (D) 稜形
正確答案:ABC
詳解:風管常見型式有圓形、矩形與橢圓管;稜形不是風管型式。
冰水管路的保溫常用材料有
- (A) PU聚氨甲酸乙酯發泡
- (B) PE聚乙烯發泡
- (C) 玻璃棉
- (D) PS聚苯乙烯發泡
正確答案:ABCD
詳解:PU、PE、玻璃棉與PS皆可作冰水管保溫,故全部正確。
下列哪些是殼管式冷凝器水側的除垢方法?
- (A) 人工洗刷
- (B) 機械清洗
- (C) 化學清洗
- (D) 增加水流量
正確答案:ABC
詳解:殼管式冷凝器水側可人工洗刷、機械或化學清洗;增加水流量無法除垢。
下列哪些是離心式水泵可能產生的現象?
- (A) 水鎚作用
- (B) 空蝕現象
- (C) 湧浪現象
- (D) 液壓縮
正確答案:ABC
詳解:離心泵可能發生水鎚、空蝕與湧浪;液壓縮是壓縮機現象。
管路施工完成後,運轉前可利用下列哪些方式去除管內生鏽、砂土及焊接鐵屑等異物?
- (A) 直接清掃方式
- (B) 以水沖洗方式
- (C) 加裝過濾器
- (D) 以空氣洗淨方式
正確答案:ABD
詳解:可用直接清掃、水沖洗或空氣洗淨去除異物;過濾器只是攔截不是清除。
冷卻水系統因水質有異,可能導致
- (A) 腐蝕現象
- (B) 污泥
- (C) 藻類
- (D) 細菌
正確答案:ABCD
詳解:水質異常會引起腐蝕、污泥、藻類與細菌滋生,故全選。
有關往復式冰水機組保護元件,下列敘述哪些正確?
- (A) 防凍開關感溫棒裝在冰水器入口側
- (B) 溫度開關感溫棒裝在冰水器出口側
- (C) 高壓開關應裝接自於高壓端接口上
- (D) 油壓開關應接於低壓端接口與油泵的吐出口
正確答案:CD
詳解:高壓開關接高壓端,油壓開關接低壓端與油泵吐出口;防凍與溫度感溫棒裝出口側。
有關前傾式送風機,下列敘述哪些正確?
- (A) 原則上以皮帶(belt)驅動
- (B) 小型送風機可採用直結式
- (C) 電動機之極數為4極以上時,可使用直結式
- (D) 在廚房、浴室等之排氣用送風機的機殼上需具有防水功能
正確答案:ABD
詳解:前傾式風機多用皮帶驅動,小型可直結,排氣用機殼須防水;極數4極以上不宜直結。
風管系統隔熱,其目的為
- (A) 避免結露
- (B) 減少風管內空氣溫升
- (C) 減少溫度控制的影響因素
- (D) 避免細菌滋生
正確答案:ABC
詳解:風管隔熱可避免結露、減少溫升及溫控干擾;與細菌滋生無直接關係。
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
- (A) 為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器
- (B) 裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF位置
- (C) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確
- (D) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主
正確答案:BCD
詳解:裝無熔線開關時置OFF、通電前查線路,並以面板按鈕為主;不可任意加大開關容量。
有關空調箱安裝,下列敘述哪些正確?
- (A) 須預留適當取樣口,以供不定期量測
- (B) 機身應保持水平,並注意排水斜度
- (C) 保留維護空間
- (D) 裝接排水管高於滴水盤位置
正確答案:ABC
詳解:空調箱需預留取樣口、保持水平與排水斜度並留維護空間;排水管不可高於滴水盤。
下列哪些現象會對水泵造成損傷?
- (A) 水鎚
- (B) 空蝕
- (C) 空轉
- (D) 湧浪
正確答案:ABCD
詳解:水鎚、空蝕、空轉與湧浪皆會損傷水泵,故全選。
下列哪些為空調箱維護保養需檢查項目?
- (A) 過濾網
- (B) 傳動皮帶
- (C) 風扇軸承
- (D) 排水管路
正確答案:ABCD
詳解:過濾網、傳動皮帶、風扇軸承與排水管路皆為例行檢查項目。
下列哪些是風管的使用材質?
- (A) 金屬
- (B) 塑膠類
- (C) 紅銅
- (D) 玻璃纖維
正確答案:ABD
詳解:風管可用金屬、塑膠類與玻璃纖維;紅銅不作風管材料。
空調箱之排水管裝置存水彎,其主要目的為
- (A) 排水順暢
- (B) 防止臭氣
- (C) 防止蚊蟲
- (D) 防止堵塞
正確答案:BC
詳解:存水彎以水封阻隔臭氣與蚊蟲進入;與排水順暢、防堵塞無關。
有關冷卻水塔安裝的位置,下列敘述哪些正確?
- (A) 選擇通風良好的場所
- (B) 避免裝於腐蝕性氣體發生的地方
- (C) 裝於油煙及粉塵多的地方
- (D) 靠近高溫或潮濕排氣的地方
正確答案:AB
詳解:水塔應通風良好並避開腐蝕性氣體,不宜裝於油煙粉塵多或高溫潮濕處。
有關冷卻水塔,下列敘述哪些正確?
- (A) 多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用
- (B) 循環水泵安裝位置應高於水槽
- (C) 全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制
- (D) 一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5 ℃
正確答案:ACD
詳解:多塔並聯需連通管平衡水位,全年運轉須溫控,冷卻水溫約比濕球溫度高3~5℃。
下列哪些會影響風管表面熱損失的因素?
- (A) 寬高比
- (B) 風速高低
- (C) 隔熱材質
- (D) 環境溫度
正確答案:ABC
詳解:風管表面熱損失受寬高比、風速與隔熱材質影響。
有關水泵安裝,下列敘述哪些正確?
- (A) 流體溫度超過80℃時,需特別註明
- (B) 安裝完成後,未充滿水之前不可空轉
- (C) 安裝應注意其轉向
- (D) 水泵吐出處須裝設逆止閥
正確答案:ABCD
詳解:水泵須注意溫度條件、轉向、勿乾轉並在吐出口裝逆止閥,皆正確。
應如何減少水泵空蝕現象的產生?
- (A) 選擇旋轉速度較快的泵浦
- (B) 系統水溫保持低溫
- (C) 縮短及加粗吸入管,減少吸入損失水頭
- (D) 不可超出設計操作範圍
正確答案:BCD
詳解:降低水溫、縮短加粗吸入管並在設計範圍內運轉,可減少空蝕;高轉速反而更易空蝕。
風車皮帶輪與馬達皮帶輪不在同一直線上,將導致
- (A) 噪音大
- (B) 傳送較大之動力
- (C) 皮帶較易磨損
- (D) 防止機器震動
正確答案:AC
詳解:皮帶輪未對齊會造成噪音大、皮帶易磨損及震動,無法傳較大動力。
開放式壓縮機在現場安裝後,通電試俥前,應先校正及調整連軸器,其主要目的為
- (A) 防止壓縮機軸封損壞
- (B) 避免冷媒洩漏
- (C) 降低機組震動
- (D) 減少壓力損失
正確答案:ABC
詳解:校正聯軸器可保護軸封、避免冷媒洩漏、降低震動;與壓損無關。
離心式風機靜壓高於800Pa時,須使用下列哪些類型的葉片較為適宜?
- (A) 前傾式
- (B) 後傾式
- (C) 翼截式
- (D) 徑向式
正確答案:BCD
詳解:靜壓高於800Pa時,適用後傾式、翼截式與徑向式葉片。
水泵比速度與下列哪些為正比關係?
- (A) 流量
- (B) 轉速
- (C) 水頭
- (D) 入口流體密度
正確答案:AB
詳解:比速度Ns=N√Q/H^0.75,與轉速、流量成正比,與水頭成反比。
有關配管系統設計基本要點,下列敘述哪些正確?
- (A) 天花板上層應保留管路配置空間
- (B) 需考慮其配管及設備之經濟性
- (C) 以適當的流速決定管徑
- (D) 決定水配管路線時,應考慮維護保養空間
正確答案:ABCD
詳解:預留空間、考慮經濟性、適當流速決定管徑及維修空間,皆為配管設計要點。
有關冰水主機水配管,下列敘述哪些正確?
- (A) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設釋氣閥
- (B) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
- (C) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
- (D) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
正確答案:BC
詳解:主機配管須防震接頭與關斷閥;最低點應裝排水閥,過濾網裝泵入口。
有關水配管,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 提高流速,增加水泵揚程
- (B) 測試、調整及平衡(TAB)
- (C) 不考慮壓力損失
- (D) 增大管徑,提高流量
正確答案:ACD
詳解:提高流速不一定增揚程利益、增大管徑無法提高流量,且必須考慮壓損;TAB正確。
下列哪些是選用圓形風管較矩形風管佳的原因?
- (A) 阻力損失較低
- (B) 提供較好的氣體傳輸環境
- (C) 相較於相等面積的矩形風管,使用較少材料
- (D) 熱損失較小
正確答案:ABCD
詳解:圓形風管阻力小、傳輸佳、省材料、熱損失小,四項皆是優點。
有關風管設計,下列敘述哪些正確?
- (A) 出、回風口選擇適當位置
- (B) 風口、風量正確之分布
- (C) 須規劃選擇與詳細計算通風壓損
- (D) 考量順暢性與容易施工
正確答案:ABCD
詳解:風口位置、風量分布、壓損計算及順暢易施工皆為風管設計要點。
有關風機選用,下列敘述哪些正確?
- (A) 須考慮運轉噪音
- (B) 前傾式送風機大多以皮帶驅動,小型可採直結式
- (C) 不可選在會失速發生的區域
- (D) 前傾式風機建議使用較小一級之風機
正確答案:ABC
詳解:選風機須考慮噪音、避開失速區;前傾式多皮帶驅動,應選大一級,d錯。
有關全熱交換器選用,下列敘述哪些正確?
- (A) 可使用廁所、茶水間、廚房等排氣
- (B) 外氣與排氣入口處加裝空氣過濾器
- (C) 進氣口處須防止雨水進入
- (D) 風速為2.5m/s以上時,使用靜止式
正確答案:BC
詳解:全熱交換器入口宜加濾網、進氣口防雨;不可用於廁所廚房排氣,靜止式風速較低。
有關電磁閥安裝,下列敘述哪些正確?
- (A) 不需注意冷媒流向
- (B) 不需考慮安裝角度
- (C) 應注意絕緣及防水
- (D) 規格應配合系統大小
正確答案:CD
詳解:電磁閥須注意冷媒流向與安裝角度,也要防水絕緣並符合系統容量。
常見問題
冷凍空調裝修乙級學科有幾題?
本題庫為 V114090112 版,共 797 題,其中複選題 183 題、圖片題 66 題,分八章。
冷凍空調裝修乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。
冷凍空調裝修乙級有甲級題庫嗎?
有,甲級是另一份題庫,本站收錄的是 00100 乙級學科題庫,題目與甲級不同。
冷凍空調裝修乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;題庫中複選題有 183 題。
冷凍空調裝修乙級怎麼準備最快?
先練故障排除、安裝維護、冷媒循環與電路四章,壓力與計算題自己算,再用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?