冷凍空調裝修丙級題庫

冷凍空調裝修丙級學科662題,八章練習,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

662總題數
8章節數
16附圖題
線上練習這份題庫冷凍空調裝修乙級題庫冷凍空調裝修甲級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090111(114/09/01 公告,112/01/03 起報檢者適用)
題數662 題,分 8 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 16 題
考試題數與時間學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做故障排除 127 題、冷媒系統處理 126 題與電路系統處理 106 題,這三章最重。

冷媒壓力、溫度與馬達極數的計算容易混淆;故障題要先想冷凍循環。用錯題複習,再做正式模擬。

章節分布

章節題數
識圖與製圖33 題
作業準備51 題
冷媒管加工47 題
冷媒系統處理126 題
電路系統處理106 題
運轉測試94 題
故障排除127 題
安裝與維護78 題
識圖與製圖
考 CNS 屋內配線符號、公共工程製圖標準,以及錶壓力、溫度與能量等單位。
作業準備
考乙炔銲接工作壓力、冷凍油與冷媒、護目鏡、理想氣體定律、R-410A 銅管厚度與 CSPF。
冷媒管加工
考高低壓配管管徑、銲接起沙孔、擴杯形口、乙炔與氧氣開啟順序及氣銲的分類。
冷媒系統處理
考電子探漏器、冷媒蒸發與冷凝溫度、冷凍噸換算、窗型冷氣溫度棒與汽車冷氣管路。
電路系統處理
考馬達同步轉速與極數、電熱器電阻與功率、單相馬達轉向,以及電壓表與電流表量測。
運轉測試
考過冷度與毛管前溫度、夾式電流錶檔位、高阻計測絕緣、R-600a 沸點與冰箱充填冷媒判斷。
故障排除
考毛細管剪短的影響、冷媒不足現象、壓縮機吐出溫度、C.M.S 端子電阻與無霜冰箱故障。
安裝與維護
考窗型空調機裝設高度、銅管銲接乙炔壓力、冷凝機組位置、排水管、接地與節能安裝。

完整題目

識圖與製圖

題號 1-1 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9105屋內配線設計圖電機類符號,配線圖中之符號「」為何?

第 1-1 題附圖
  • (A) 電容器
  • (B) 電池
  • (C) 電阻器
  • (D) 電感器

正確答案:A

詳解:圖形符號為兩極板(一直線與一弧線並列)的電容器符號,故選電容器。

題號 1-2 單題頁

依據國家標準CNS 9102屋內配線設計圖開關類符號,配線圖中如下圖之符號為?

第 1-2 題附圖
  • (A) 保險絲
  • (B) 天線
  • (C) 無熔線開關
  • (D) 電感器

正確答案:C

詳解:圖形為開關加「N.F.B」,N.F.B即無熔線斷路器(無熔線開關)。

題號 1-3 單題頁

一般銅管的O.D.管徑,是指銅管

  • (A) 內徑
  • (B) 外徑
  • (C) 平均直徑
  • (D) 厚度

正確答案:B

詳解:銅管規格的O.D.(Outside Diameter)指外徑。

題號 1-4 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9104屋內配線設計圖計器類符號,配線圖中之符號「」為

第 1-4 題附圖
  • (A) 直流電源
  • (B) 交流電源
  • (C) 線圈
  • (D) 紅色指示燈

正確答案:D

詳解:圓圈加四道射線並標R,是指示燈符號,R代表紅色。

題號 1-5 單題頁

依據公共工程製圖手冊製圖標準,配線圖中之符號「」為

第 1-5 題附圖
  • (A) 常閉接點
  • (B) 常開接點
  • (C) 線圈動作時之限時a接點
  • (D) 過熱保護接點

正確答案:C

詳解:依官方答案,此接點符號為線圈動作時之限時a接點(通電延時動作)。

題號 1-6 單題頁

建築工程製圖之平面圖的正上方,一般方位係表示

  • (A) 東
  • (B) 南
  • (C) 西
  • (D) 北

正確答案:D

詳解:建築平面圖慣例以圖面正上方表示北方。

題號 1-7 單題頁

無熔線開關英文縮寫代號可記為

  • (A) FS
  • (B) SW
  • (C) NFB
  • (D) FNB

正確答案:C

詳解:無熔線開關英文縮寫為NFB(No Fuse Breaker)。

題號 1-8 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9108屋內配線設計圖配電箱類符號,配線圖中之符號「」為?

第 1-8 題附圖
  • (A) 電燈分電盤
  • (B) 天線
  • (C) 電力總配電盤
  • (D) 感應器

正確答案:C

詳解:方框內兩對角線形成蝴蝶結的符號,為電力總配電盤符號。

題號 1-9 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9104屋內配線設計圖計器類符號,配線圖中之符號「」表示

第 1-9 題附圖
  • (A) 白色指示燈
  • (B) 黃色指示燈
  • (C) 綠色指示燈
  • (D) 紅色指示燈

正確答案:A

詳解:圓圈加射線且標「W」,W表示白色(White)指示燈。

題號 1-10 單題頁

依據公共工程製圖手冊製圖標準,配線圖中之符號「」表示

第 1-10 題附圖
  • (A) 配電盤
  • (B) 緊急發電機
  • (C) 交流電
  • (D) 冷氣機

正確答案:D

詳解:方框內標A/C,A/C是Air Conditioner的縮寫,即冷氣機。

題號 1-11 單題頁

公制壓力單位1kg f/cm2,相當於

  • (A) 14.7 psi
  • (B) 76 psi
  • (C) 14.2 psi
  • (D) 29.92 psi

正確答案:C

詳解:1 kgf/cm²約等於14.2 psi(一大氣壓14.7 psi對應1.033 kgf/cm²)。

題號 1-12 單題頁

1 BTU(英制單位)等於

  • (A) 2520 kcal
  • (B) 3.968 kcal
  • (C) 105.5 Joule
  • (D) 252 cal

正確答案:D

詳解:1 BTU約等於0.252 kcal,也就是252 cal。

題號 1-13 單題頁

0℃相當於SI制單位的

  • (A) -273 K
  • (B) 32 K
  • (C) 273 K
  • (D) 460 K

正確答案:C

詳解:絕對溫度K=℃+273,所以0℃相當於273 K。

題號 1-14 單題頁

瓦特(W)是何者之單位?

  • (A) 電流
  • (B) 壓力
  • (C) 功率
  • (D) 熱量

正確答案:C

詳解:瓦特(W)是功率單位,1 W=1 J/s。

題號 1-15 單題頁

攝氏40℃等於華氏多少度(℉)?

  • (A) 76
  • (B) 86
  • (C) 96
  • (D) 104

正確答案:D

詳解:℉=℃×9/5+32=40×1.8+32=104。

題號 1-16 單題頁

華氏86℉等於攝氏多少度(℃)?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:℃=(℉-32)×5/9=(86-32)×5/9=30。

題號 1-17 單題頁

下述何項是錶壓力之單位?

  • (A) psia
  • (B) kg f/cm2 abs
  • (C) kg f/cm 2G
  • (D) kPa abs

正確答案:C

詳解:錶壓力單位在後面加G,如kgf/cm²G;abs表示絕對壓力。

題號 1-18 單題頁

下述何項是壓力的SI制單位?

  • (A) psi
  • (B) kgf/cm²
  • (C) Pa/cm²
  • (D) Pa

正確答案:D

詳解:壓力的SI制單位是Pa(帕斯卡),即N/m²。

題號 1-19 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9103屋內配線設計圖電驛類符號,配線圖中之符號「」表示

第 1-19 題附圖
  • (A) 直流伏特計
  • (B) 交流安培計
  • (C) 繼電器
  • (D) 交流伏特計

正確答案:D

詳解:圓圈內標「V」代表伏特計;依官方答案選交流伏特計。

題號 1-20 單題頁

絕對壓力公制單位符號是

  • (A) psig
  • (B) psia
  • (C) kgf/cm² G
  • (D) kgf/cm² abs

正確答案:D

詳解:公制絕對壓力單位符號為kgf/cm² abs。

題號 1-21 單題頁

下列何者為非能量單位?

  • (A) kW
  • (B) kcal/h
  • (C) BTU/h
  • (D) kg f/cm2

正確答案:D

詳解:kgf/cm²是壓力單位,不是能量單位;kW、kcal/h、BTU/h為能量或功率單位。

題號 1-22 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9104屋內配線設計圖計器類符號,配線圖中之符號「」表示

第 1-22 題附圖
  • (A) 直流伏特計
  • (B) 電池
  • (C) 繼電器
  • (D) 電壓切換開關

正確答案:A

詳解:圓圈內有直流符號(=)與V,表示直流伏特計。

題號 1-23 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 9104屋內配線設計圖計器類符號,配線圖中之符號「」表示

第 1-23 題附圖
  • (A) 真空計
  • (B) 電池
  • (C) 電流計
  • (D) 溫度記錄計

正確答案:D

詳解:方框內有「T」,為溫度記錄計符號。

題號 1-24 單題頁

依據中華民國國家標準CNS9104屋內配線設計圖計器類符號,配線圖中之符號「」為

第 1-24 題附圖
  • (A) 瓦時計
  • (B) 瓦特計
  • (C) 電流計
  • (D) 功率因數計

正確答案:A

詳解:圓圈內標「WH」,WH即瓦時計(Watt-hour meter)。

題號 1-25 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 402電力基本之符號「」為

第 1-25 題附圖
  • (A) 瓦時計
  • (B) 電池
  • (C) 接地
  • (D) 功率因數計

正確答案:C

詳解:符號為垂直線加三條遞減橫線,是接地符號。

題號 1-26 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 5525順序控制接線展開圖,下列製圖符號英文縮寫何者為正確?

  • (A) CS表示斷路器
  • (B) CB表示斷路器
  • (C) CS表示流量開關
  • (D) CB表示控制開關

正確答案:B

詳解:CB是Circuit Breaker縮寫,表示斷路器;CS通常指控制開關。

題號 1-27 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 5527變壓器及整流器順序控制符號,下列製圖符號英文縮寫何者為正確?

  • (A) CT表示變壓器
  • (B) CT表示比壓器
  • (C) PT表示比流器
  • (D) PT表示比壓器

正確答案:D

詳解:PT是Potential Transformer,即比壓器;CT是比流器。

題號 1-28 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 5530電驛順序控制符號,下列製圖符號英文縮寫何者為正確?

  • (A) TDR表示延時電驛
  • (B) THR表示延時電驛
  • (C) TDR表示熱動電驛
  • (D) THR表示溫度電驛

正確答案:A

詳解:TDR是Time Delay Relay縮寫,表示延時電驛。

題號 1-29 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 5531計器順序控制符號,下列製圖符號英文縮寫何者為正確?

  • (A) W表示瓦時計
  • (B) W表示瓦特計
  • (C) WH表示水位計
  • (D) WH表示瓦特計

正確答案:B

詳解:W表示瓦特計;瓦時計為WH。

題號 1-30 單題頁

依據中華民國國家標準CNS 5531計器順序控制符號,下列製圖符號英文縮寫何者為正確?

  • (A) FL表示頻率計
  • (B) PF表示功率因數計
  • (C) FL表示功率因數計
  • (D) PF表示流量計

正確答案:B

詳解:PF是Power Factor縮寫,即功率因數計。

題號 1-31 單題頁

請問公制單位所謂的1 torr等於下列哪一項?

  • (A) 100mmHg
  • (B) 1mmHg
  • (C) 10 μmHg
  • (D) 100μmHg

正確答案:B

詳解:1 torr定義為1 mmHg(1大氣壓=760 mmHg)。

題號 1-32 單題頁

下列何者不是單位上所謂的1標準冷凍噸?

  • (A) 2,500kcal/h
  • (B) 3,024kcal/h
  • (C) 12,000BTU/h
  • (D) 3.516kW

正確答案:A

詳解:1標準冷凍噸約為3024 kcal/h、12000 BTU/h或3.516 kW;2500 kcal/h不是。

題號 1-33 單題頁

請問在大氣壓力為101kPa下,利用指針式真空計量測出真空錶壓力為60kPa,請問其絕對壓力為何?

  • (A) 161kPa
  • (B) 101kPa
  • (C) 60 kPa
  • (D) 41kPa

正確答案:D

詳解:絕對壓力=大氣壓-真空錶壓=101-60=41 kPa。

作業準備

題號 2-1 單題頁

使用火嘴100號進行銲接時,乙炔調整的工作壓力(kgf/cm 2G)約為

  • (A) 0.2~0.5
  • (B) 0.5~0.7
  • (C) 1.0~1.2
  • (D) 1.5~2.5

正確答案:A

詳解:依官方答案,100號火嘴的乙炔工作壓力約為0.2~0.5 kgf/cm²G。

題號 2-2 單題頁

易燃物務必搬離銲接地點至少多少公尺範圍以外(含上下空間)?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:銲接作業前,易燃物應搬離至少10公尺範圍以外,含上下空間,防止火花引燃。

題號 2-3 單題頁

氧氣、乙炔鋼瓶搬運時,可

  • (A) 平臥滾動
  • (B) 震盪碰撞
  • (C) 溫度保持在40℃以上
  • (D) 直立滾動

正確答案:D

詳解:鋼瓶搬運宜直立滾動,不可平臥滾動或碰撞震盪,溫度也不宜超過40℃。

題號 2-4 單題頁

氧氣、乙炔火焰點火順序,應

  • (A) 先開氧氣
  • (B) 先開乙炔
  • (C) 同時開啟
  • (D) 任意以個人習慣而定

正確答案:B

詳解:點火時先開乙炔點燃,再開氧氣調整火焰,以免氧氣先行造成危險。

題號 2-5 單題頁

一般氧氣瓶之滿瓶壓力(kgf/cm² G)約為?

  • (A) 20
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 250

正確答案:C

詳解:一般氧氣瓶滿瓶壓力約150 kgf/cm²G。

題號 2-6 單題頁

冷凍系統在冷凝器和毛細管中間裝有?

  • (A) 油分離器
  • (B) 乾燥過濾器
  • (C) 液氣分離器
  • (D) 熱交換器

正確答案:B

詳解:冷凍系統在冷凝器與毛細管之間裝乾燥過濾器,以吸收水分並濾除雜質。

題號 2-7 單題頁

一般冷氣機系統配管主要材料為

  • (A) 鋼管
  • (B) 鋁管
  • (C) 銅管
  • (D) 鉛管

正確答案:C

詳解:冷氣機系統配管主要使用銅管,因導熱好、易加工且耐腐蝕。

題號 2-8 單題頁

冷凍油與鹵素冷媒混合後,冷凍油之黏滯度會

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:冷凍油與鹵素冷媒互溶後被稀釋,黏滯度會降低(減少)。

題號 2-9 單題頁

R-134a之分子式

  • (A) CCl2F
  • (B) C 2H 2F 4
  • (C) CCl 2F 2
  • (D) C 2ClF

正確答案:B

詳解:R-134a為四氟乙烷,分子式C2H2F4。

題號 2-10 單題頁

R-32之分子式

  • (A) CCl 2F 2
  • (B) CH 2F 2
  • (C) CH 2Cl 2F 2
  • (D) C 2HCl 2F2

正確答案:B

詳解:R-32為二氟甲烷,分子式CH2F2。

題號 2-11 單題頁

錶壓力為20 kgf/cm 2G等於

  • (A) 21.033 kg f/cm2 abs
  • (B) 18.967 kg f/cm2abs
  • (C) 34.71 psia
  • (D) 18.967 psia

正確答案:A

詳解:絕對壓力=錶壓+大氣壓=20+1.033=21.033 kgf/cm² abs。

題號 2-12 單題頁

冷媒具下述何項之特性,才容易壓縮、冷卻及液化?

  • (A) 臨界溫度低、臨界壓力高
  • (B) 臨界溫度低、臨界壓力低
  • (C) 臨界溫度高、臨界壓力高
  • (D) 臨界溫度高、臨界壓力低

正確答案:D

詳解:臨界溫度高、臨界壓力低的冷媒,較易在常溫以較低壓力壓縮、冷卻而液化。

題號 2-13 單題頁

水質PH<7為

  • (A) 鹼性
  • (B) 中性
  • (C) 酸性
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:水質pH值小於7為酸性,等於7為中性,大於7為鹼性。

題號 2-14 單題頁

一般分離式空調機所使用的冷媒為?

  • (A) R-507
  • (B) R-134a
  • (C) R-410A
  • (D) R- 717

正確答案:C

詳解:一般分離式冷氣機目前普遍使用R-410A冷媒。

題號 2-15 單題頁

一般電冰箱所使用的冷媒為?

  • (A) R-507
  • (B) R-600a
  • (C) R-22
  • (D) R-717

正確答案:B

詳解:一般電冰箱使用R-600a(異丁烷)冷媒,環保且節能。

題號 2-16 單題頁

冷媒R-410A在一大氣壓力下之飽和溫度約為

  • (A) -23℉
  • (B) -23℃
  • (C) -30℃
  • (D) -51.4℃

正確答案:D

詳解:R-410A在一大氣壓下的飽和溫度約為-51.4℃。

題號 2-17 單題頁

一般硬銲料之耐熱性及強度較軟銲料為

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:硬銲料熔點高,耐熱性與強度都比軟銲料高。

題號 2-18 單題頁

電冰箱噴漆過程中,調漆時應添加

  • (A) 香蕉水
  • (B) 松香水
  • (C) 凡立水
  • (D) 汽油

正確答案:A

詳解:噴漆調漆時添加香蕉水(稀釋劑)調整稠度,使漆易噴塗。

題號 2-19 單題頁

按CNS標準規定,冷氣機之冷氣能力標示為

  • (A) kW
  • (B) HP
  • (C) kcal
  • (D) BTU

正確答案:A

詳解:依CNS標準,冷氣能力以kW標示。

題號 2-20 單題頁

銅管擴杯型口的目的?

  • (A) 冷媒管縮脹
  • (B) 彎曲操作
  • (C) 接管時便於銲接
  • (D) 增加冷凍效果

正確答案:C

詳解:銅管擴杯型口是使接管時便於套入並銲接。

題號 2-21 單題頁

冷凍油之黏滯度SUS300比SUS150

  • (A) 高
  • (B) 相等
  • (C) 低
  • (D) 與編號無關

正確答案:A

詳解:SUS黏度值越大,油越黏;SUS300黏滯度比SUS150高。

題號 2-22 單題頁

銲接作業中,護目鏡是用來

  • (A) 保護工作物
  • (B) 保護眼睛安全
  • (C) 應付檢查
  • (D) 作檢查儀器

正確答案:B

詳解:銲接時護目鏡可防護強光及火花,保護眼睛安全。

題號 2-23 單題頁

乙炔化學式為

  • (A) C 2H2
  • (B) CaO 2
  • (C) Ca
  • (D) CaC 2

正確答案:A

詳解:乙炔化學式為C2H2;CaC2是電石。

題號 2-24 單題頁

小型冷凍系統抽真空後將微量冷媒充入系統中,再進行抽真空作業,是可以抽除系統內的

  • (A) 水分
  • (B) 冷凍油
  • (C) 雜質
  • (D) 酸鹼度

正確答案:A

詳解:微量冷媒充入再抽真空,可帶出系統內的水分(水蒸氣),提升乾燥程度。

題號 2-25 單題頁

真空泵應使用

  • (A) 冷凍油
  • (B) 10號機油
  • (C) 真空泵專用油
  • (D) 潤滑油

正確答案:C

詳解:真空泵應使用真空泵專用油,其蒸氣壓低,才能維持真空度。

題號 2-26 單題頁

冷凍管路的銅管銲接,應使用下列何種火焰銲接?

  • (A) 氧化焰
  • (B) 中性焰
  • (C) 還原焰
  • (D) 純乙炔焰

正確答案:B

詳解:銅管銲接宜用中性焰,可避免氧化或滲碳。

題號 2-27 單題頁

冬季受太陽照射之玻璃面仍會感受一股熱存在,是靠下列何種熱之傳遞?

  • (A) 傳導熱
  • (B) 放熱效應
  • (C) 對流熱
  • (D) 輻射熱

正確答案:D

詳解:太陽熱穿越玻璃主要靠輻射熱傳遞,不需介質。

題號 2-28 單題頁

10℃之絕對溫度為多少K?

  • (A) 0
  • (B) 10
  • (C) 110
  • (D) 283

正確答案:D

詳解:絕對溫度K=℃+273=10+273=283。

題號 2-29 單題頁

按理想氣體狀態方程式得知,若氣體被壓縮時,則

  • (A) 壓力增高、溫度降低、體積減小
  • (B) 壓力增高、溫度上升、體積減小
  • (C) 壓力降低、溫度上升、體積減小
  • (D) 壓力降低、溫度降低、體積減小

正確答案:B

詳解:依PV=nRT,氣體被壓縮時體積變小、壓力升高,同時溫度上升。

題號 2-30 單題頁

乙炔氣屬於

  • (A) 助燃氣體
  • (B) 自燃氣體
  • (C) 具有助燃和可燃氣體
  • (D) 氧化氣體

正確答案:B

詳解:乙炔氣為可燃氣體,在一定壓力下可自行分解燃燒,屬自燃氣體;依官方答案選B。

題號 2-31 單題頁

電冰箱在正常運轉時,壓縮機之吸入溫度較蒸發溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:吸入管氣體在蒸發器出口再吸熱而過熱,所以壓縮機吸入溫度高於蒸發溫度。

題號 2-32 單題頁

轎車用冷氣系統一般採用下述何項控制冷媒流量?

  • (A) 毛細管
  • (B) 限流孔式
  • (C) 壓力式膨脹閥
  • (D) 感溫式膨脹閥

正確答案:D

詳解:轎車冷氣系統一般採用感溫式膨脹閥控制冷媒流量。

題號 2-33 單題頁

R-410A是由下列哪個選項組合而成的混合冷媒?

  • (A) R-32和R-125
  • (B) R-32和R-152
  • (C) R-23和R-125
  • (D) R-132和R-125

正確答案:A

詳解:R-410A由R-32和R-125各約50%混合而成。

題號 2-34 單題頁

冷媒R-32在一標準大氣壓力下之飽和溫度約為

  • (A) -52.6℉
  • (B) -51.6℃
  • (C) - 40.8℉
  • (D) -40.8℃

正確答案:B

詳解:R-32在一大氣壓下的飽和溫度約為-51.6℃。

題號 2-35 單題頁

無風管空氣調節機性能等級標準規定,在CNS 14464之( )標準試驗條件下試驗。

  • (A) T1
  • (B) T2
  • (C) T3
  • (D) T4

正確答案:A

詳解:依CNS 14464,無風管空氣調節機性能是在T1標準試驗條件下測試。

題號 2-36 單題頁

R-410A冷媒運轉壓力比R-22冷媒運轉壓力高,必須使用厚度多少(mm)的銅管?

  • (A) 0.5
  • (B) 0.8
  • (C) 0.7
  • (D) 0.6

正確答案:B

詳解:R-410A壓力較R-22高,須使用管壁較厚的銅管;依官方答案為0.8 mm。

題號 2-37 單題頁

依冷媒分子組成特性而言,R-600a屬下述何項系列之冷媒?

  • (A) HFC
  • (B) HCFC
  • (C) CFC
  • (D) HC

正確答案:D

詳解:R-600a為異丁烷,屬烴類(HC)冷媒,不含氯氟。

題號 2-38 單題頁

依冷媒分子組成特性而言,R-410A屬於下述何項系列之冷媒?

  • (A) HFC
  • (B) HCFC
  • (C) CFC
  • (D) HC

正確答案:A

詳解:R-410A為R-32與R-125混合,屬HFC冷媒。

題號 2-39 單題頁

壓縮機內冷凍油溫度愈高,則

  • (A) 黏滯度愈小
  • (B) 黏滯度愈大
  • (C) 黏滯度不變
  • (D) 與溫度無關

正確答案:A

詳解:冷凍油溫度越高,黏滯度越小,流動性越好。

題號 2-40 單題頁

二分銅管之外徑為

  • (A) 2/3吋
  • (B) 1/2吋
  • (C) 9.52mm
  • (D) 6.35mm

正確答案:D

詳解:二分銅管指2/8吋,外徑約6.35 mm(1/4吋)。

題號 2-41 單題頁

根據美國冷凍空調協會ASHRAE Standard34的規範,R-290、R-600與R- 600a等冷媒的使用安全,歸類於( )等級。

  • (A) A2
  • (B) B2
  • (C) A3
  • (D) B3

正確答案:C

詳解:ASHRAE 34中R-290、R-600、R-600a毒性低但高度易燃,歸類為A3。

題號 2-42 單題頁

下列冷媒中,何者非混合冷媒?

  • (A) R-507A
  • (B) R-410A
  • (C) R-134A
  • (D) R- 404A

正確答案:C

詳解:R-134a為單一成分冷媒,R-507A、R-410A、R-404A皆為混合冷媒。

題號 2-43 單題頁

根據經濟部能源局現行無風管空氣調節機之冷氣季節性能因數(CSPF)單位為

  • (A) kWh/kWh
  • (B) kcal/h·kW
  • (C) BTU/h·W
  • (D) E.F

正確答案:A

詳解:CSPF為全年冷房總能力除以耗電量,單位為kWh/kWh。

題號 2-44 單題頁

冷氣能力標示下列何者正確?

  • (A) kW
  • (B) kJ
  • (C) BTU
  • (D) kcal

正確答案:A

詳解:冷氣能力依標準以kW標示。

題號 2-45 單題頁

真空度10 mmHg VAC等於

  • (A) -100 kPa
  • (B) 750 mmHg abs
  • (C) 75 mmHg abs
  • (D) -10 kPa

正確答案:B

詳解:真空度10 mmHg VAC表示低於大氣壓10 mmHg,絕對壓力=760-10=750 mmHg abs。

題號 2-46 單題頁

R-410A專用綜合壓力錶,下列說明何者錯誤?

  • (A) 高壓錶-0.1MPa~5.3MPa
  • (B) 低壓錶-0.1MPa~3.5MPa
  • (C) 冷媒充填軟管加裝關斷閥
  • (D) 可與HCFC冷媒共用

正確答案:D

詳解:R-410A壓力高,專用壓力錶不能與HCFC冷媒共用,故D錯誤。

題號 2-47 單題頁

下列壓力單位之英文字母大小寫標示何者錯誤?

  • (A) inHg
  • (B) mBar
  • (C) mmH 2O
  • (D) kPa

正確答案:B

詳解:壓力單位mbar大小寫為mbar,不可寫mBar,故B錯誤。

題號 2-48 單題頁

就氣冷式空調系統而言,使用R-410A冷媒的高壓壓力較R-22冷媒約高

  • (A) 20%
  • (B) 40%
  • (C) 60%
  • (D) 80%

正確答案:C

詳解:R-410A運轉壓力比R-22高,高壓側約高60%。

題號 2-49 單題頁

依冷媒分子組成特性而言,下列哪一項屬於HCFC系列的冷媒?

  • (A) R-123
  • (B) R-134a
  • (C) R-410A
  • (D) R-32

正確答案:A

詳解:R-123含氯、氫、氟,屬HCFC;R-134a、R-410A、R-32為HFC。

題號 2-50 單題頁

下列何者不是固態式(陶瓷)啟動繼電器(PTC)的敘述?

  • (A) 正溫度係數熱敏電阻
  • (B) 未通電且在常溫時,呈現通路狀態
  • (C) 無可動部分、機械疲乏、接點焦黑等機械故障的現象
  • (D) 由於熱慣性之故,適用於啟動及停止頻繁之電路使用

正確答案:D

詳解:PTC啟動繼電器因熱慣性,不適用啟動與停止頻繁的電路,故D錯誤。

題號 2-51 單題頁

下列何者不是系統抽真空後的敘述?

  • (A) 真空度74 cmHg
  • (B) 74 cmHg
  • (C) -74 cmHg
  • (D) 真空壓力74 cmHg

正確答案:B

詳解:真空度為低於大氣壓的量,寫法應為-74 cmHg或真空度74 cmHg,B缺少真空意義。

冷媒管加工

題號 3-1 單題頁

在冷凍空調冷媒系統配管中,一般高壓管的配管比低壓管的配管之管徑為

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:高壓管為液態或高壓氣態,體積小,管徑比低壓管小。

題號 3-2 單題頁

銲劑有腐蝕銅管作用,銲完之工作物表面須用

  • (A) 空氣吹乾
  • (B) 黃油抹拭
  • (C) 酸性清潔液擦拭
  • (D) 溫水液洗去

正確答案:D

詳解:銲劑有腐蝕性,銲完後須用溫水洗去,避免繼續腐蝕銅管。

題號 3-3 單題頁

錫銲是屬於下列哪一種銲接方式?

  • (A) 軟銲
  • (B) 硬銲
  • (C) 冷銲
  • (D) 點銲

正確答案:A

詳解:錫銲熔點低於427℃,屬軟銲。

題號 3-4 單題頁

毛細管之切斷以使用下列何種工具為宜?

  • (A) 切管器
  • (B) 手弓鋸
  • (C) 美工刀
  • (D) 斜口鉗

正確答案:D

詳解:毛細管切斷宜用斜口鉗或專用工具,避免壓扁管口。

題號 3-5 單題頁

用鉸刀清除毛邊時銅管應

  • (A) 管口向上
  • (B) 管口平放
  • (C) 管口向下
  • (D) 方向不拘

正確答案:C

詳解:鉸刀去毛邊時管口向下,避免銅屑掉入管內。

題號 3-6 單題頁

冷凍空調設備技能檢定探漏壓力標準,在R-134a系統中應為多少(kg f/cm2G)?

  • (A) 3
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 16

正確答案:B

詳解:依技能檢定規定,R-134a系統探漏壓力標準為8 kgf/cm²G。

題號 3-7 單題頁

銲接管路起沙孔原因為

  • (A) 火焰太弱
  • (B) 銲條用過多
  • (C) 銲接表面處理不淨
  • (D) 銲接時間過短

正確答案:C

詳解:銲接表面處理不乾淨會殘留雜質或氧化物,造成砂孔。

題號 3-8 單題頁

一般銀銲時之火焰調整,宜採用下列何者?

  • (A) 氧化焰
  • (B) 中性焰
  • (C) 還原焰
  • (D) 氧化焰及還原焰

正確答案:B

詳解:銀銲宜採中性焰,避免氧化或碳化影響銲接品質。

題號 3-9 單題頁

銀銲是屬於一種

  • (A) 硬銲
  • (B) 軟銲
  • (C) 電銲
  • (D) 冷銲

正確答案:A

詳解:銀銲銲料熔點高於427℃,屬硬銲。

題號 3-10 單題頁

用彈簧彎管器彎曲小口徑軟銅管時,其彎曲的半徑最少應為銅管外徑的多少倍?

  • (A) 1~2
  • (B) 2~3
  • (C) 5~10
  • (D) 3~4

正確答案:C

詳解:軟銅管用彈簧彎管器彎曲時,半徑須大於外徑5~10倍,以免管壁扁縮。

題號 3-11 單題頁

氣銲點火時冒黑煙係表示

  • (A) 氧氣不足
  • (B) 乙炔不足
  • (C) 氧氣太多
  • (D) 焊具火嘴太小

正確答案:A

詳解:氣銲點火冒黑煙表示氧氣不足,燃燒不完全。

題號 3-12 單題頁

綜合壓力錶組之藍色皮管應連接至

  • (A) 高壓側
  • (B) 低壓側
  • (C) 冷媒瓶
  • (D) 任意連接

正確答案:B

詳解:綜合壓力錶藍色軟管接低壓側,紅色軟管接高壓側。

題號 3-13 單題頁

5/16吋銅管擴杯形口時,擴管部分之長度約為多少(吋)?

  • (A) 7/16
  • (B) 5/8
  • (C) 1/4
  • (D) 5/16

正確答案:D

詳解:依官方答案,5/16吋銅管擴杯形口的擴管長度約5/16吋。

題號 3-14 單題頁

銅管與鋁管不適用於下列何者之冷媒系統?

  • (A) 碳鹵化合物
  • (B) 氨
  • (C) 乙二醇
  • (D) 液氮

正確答案:B

詳解:氨會腐蝕銅,銅管與鋁管不適用氨冷媒系統。

題號 3-15 單題頁

綜合壓力錶刻度盤內圈上紅色之刻度是指示冷媒之

  • (A) 飽和壓力
  • (B) 飽和溫度
  • (C) 絕對濕度
  • (D) 相對濕度

正確答案:B

詳解:壓力錶內圈紅色刻度代表飽和溫度,可對照壓力讀出冷媒蒸發溫度。

題號 3-16 單題頁

50號火嘴,係表示標準火焰在每小時氣體通過火嘴之流量為多少(公升)?

  • (A) 0.05
  • (B) 0.5
  • (C) 5
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:火嘴號數代表每小時氣體流量公升數,50號即50 L/h。

題號 3-17 單題頁

銲接前清潔工件,其主要目的是

  • (A) 防止氧化
  • (B) 美觀
  • (C) 節省燃料
  • (D) 去除氧化物

正確答案:D

詳解:銲接前清潔工件,主要是去除氧化物、油污,使銲料能良好流動結合。

題號 3-18 單題頁

何種型式的銅管管壁最薄

  • (A) K型
  • (B) M型
  • (C) L型
  • (D) A型

正確答案:B

詳解:銅管K、L、M型中,M型管壁最薄,K型最厚。

題號 3-19 單題頁

銲接管件時,開乙炔與氧氣其順序為

  • (A) 不分先後次序
  • (B) 先開氧氣後開乙炔
  • (C) 乙炔與氧氣可同時開
  • (D) 先開乙炔後開氧氣

正確答案:D

詳解:銲接點火時先開乙炔點燃,再開氧氣調整火焰,避免回火及危險。

題號 3-20 單題頁

銅管彎曲部位之管徑變形率不得大於多少(%)?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:依官方答案,銅管彎曲處管徑變形率不得大於30%。

題號 3-21 單題頁

氨冷媒(R-717)是屬於?

  • (A) 1級毒性且易燃性
  • (B) 2級毒性與低微燃性
  • (C) 5級毒氣且可燃性
  • (D) 6級毒性且會爆炸

正確答案:B

詳解:氨冷媒R-717屬B2級,毒性較高、低微燃性。

題號 3-22 單題頁

綜合壓力錶組之紅色軟管宜接

  • (A) 高壓側
  • (B) 低壓側
  • (C) 冷媒瓶
  • (D) 可任意連接

正確答案:A

詳解:綜合壓力錶紅色軟管接高壓側,藍色接低壓側。

題號 3-23 單題頁

氧乙炔銲接設備中乙炔氣之連接皮管應為

  • (A) 紅色
  • (B) 綠色
  • (C) 黑色
  • (D) 黃色

正確答案:A

詳解:乙炔皮管顏色為紅色,氧氣皮管為綠色或黑色。

題號 3-24 單題頁

硬銲係指銲條熔解溫度(℃)在多少以上?

  • (A) 800
  • (B) 500
  • (C) 427
  • (D) 127

正確答案:C

詳解:硬銲是銲料熔點高於427℃(800℉)的銲接。

題號 3-25 單題頁

罐裝乙炔瓶,其瓶內壓力在常溫下,最高不得大於多少(kg f/cm 2G)?

  • (A) 25
  • (B) 50
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:A

詳解:乙炔瓶內常溫壓力最高約不得大於25 kgf/cm²G,以防危險。

題號 3-26 單題頁

將銅管做退火處理是為了

  • (A) 防止氧化
  • (B) 加強銅管材質
  • (C) 方便擴管
  • (D) 防止生銅綠

正確答案:C

詳解:銅管退火後軟化,變得易擴管及彎曲,不易破裂。

題號 3-27 單題頁

冷凍空調設備技能檢定探漏壓力標準,在R-22系統中應為多少(kg f/cm2G)?

  • (A) 3
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 16

正確答案:C

詳解:依技能檢定規定,R-22系統探漏壓力標準為10 kgf/cm²G。

題號 3-28 單題頁

銲劑功能為

  • (A) 清除工作面氧化物
  • (B) 降低銲條溶解溫度
  • (C) 使銅管不易變形
  • (D) 增強銅管機械強度

正確答案:A

詳解:銲劑(助銲劑)功能是清除工作面氧化物,使銲料易於流動結合。

題號 3-29 單題頁

一般銲接銅管時,乙炔之工作壓力應調整為多少(kg f/cm² G)?

  • (A) 1.5~2.0
  • (B) 1.0~1.5
  • (C) 1.2~3
  • (D) 0.2~0.5

正確答案:D

詳解:銅管銲接時乙炔工作壓力約0.2~0.5 kgf/cm²G。

題號 3-30 單題頁

乙炔鋼瓶之瓶口管牙與下列何者相同?

  • (A) 氧氣瓶
  • (B) 氮氣瓶
  • (C) 冷媒瓶
  • (D) 瓦斯瓶

正確答案:D

詳解:乙炔瓶的瓶口管牙與瓦斯瓶(可燃氣體)相同,為左牙;氧氣瓶為右牙。

題號 3-31 單題頁

氣銲是屬於

  • (A) 冷銲
  • (B) 硬銲
  • (C) 軟銲
  • (D) 點銲

正確答案:B

詳解:氣銲所用銲料熔點多高於427℃,屬硬銲。

題號 3-32 單題頁

塑膠管插入連接之深度約為管外徑之多少倍長?

  • (A) 0.2~0.5
  • (B) 1~1.5
  • (C) 2~2.5
  • (D) 3~3.5

正確答案:B

詳解:塑膠管插入連接深度約為管外徑1~1.5倍,以確保接合強度。

題號 3-33 單題頁

喇叭口接頭其防漏的方式是靠

  • (A) 防漏膠帶
  • (B) 快速膠
  • (C) 燒焊
  • (D) 銅由令與螺帽間之密合

正確答案:D

詳解:喇叭口接頭靠銅由令與螺帽間的壓接密合防漏。

題號 3-34 單題頁

在氧乙炔銲接時,所使用之火焰何者之燃燒溫度為最高?

  • (A) 中性焰
  • (B) 氧化焰
  • (C) 還原焰
  • (D) 藍色焰

正確答案:B

詳解:氧乙炔火焰中,氧化焰氧氣最多,燃燒溫度最高。

題號 3-35 單題頁

銅管銲接時,氧氣的工作壓力(kgf/cm² G)為多少?

  • (A) 0.2~0.6
  • (B) 1.2~5
  • (C) 6~9
  • (D) 10~15

正確答案:B

詳解:銅管銲接時氧氣工作壓力約1.2~5 kgf/cm²G。

題號 3-36 單題頁

冷媒配管施工時,水平配管應以下列何種方式,以利回油?

  • (A) 沿冷媒流向向下傾斜
  • (B) 沿冷媒流向向上傾斜
  • (C) 反冷媒流向向下傾斜
  • (D) 反冷媒流向向上傾斜

正確答案:A

詳解:水平冷媒配管應沿冷媒流向向下傾斜,以利冷凍油隨冷媒流回壓縮機。

題號 3-37 單題頁

分離式冷氣機安裝時縮短配管長度及減少彎頭數,主要是以減少

  • (A) 冷媒量
  • (B) 安裝費用
  • (C) 冷凍油囤積
  • (D) 摩擦損失

正確答案:D

詳解:縮短配管並減少彎頭,可減少冷媒流動的摩擦損失,提升效能。

題號 3-38 單題頁

冷媒管處理時,杯形口長度L與管徑D尺寸應( )為宜。

  • (A) L=D
  • (B) L=2D
  • (C) L=3D
  • (D) L=4D

正確答案:A

詳解:依官方答案,銅管擴杯形口長度L與管徑D相等為宜。

題號 3-39 單題頁

一般銅管及毛細管的尺寸稱呼何者正確?

  • (A) 銅管以外徑稱呼,毛細管以內徑稱呼
  • (B) 銅管以內徑稱呼,毛細管以外徑稱呼
  • (C) 都以外徑稱呼
  • (D) 都以內徑稱呼

正確答案:A

詳解:銅管以外徑稱呼,毛細管以內徑稱呼。

題號 3-40 單題頁

銅管銲接時,進行充氮銲接的目的?

  • (A) 使銲條易於滲入
  • (B) 防止銅管管內表產生氧化膜
  • (C) 沖洗管內異物
  • (D) 使銲道更均勻工整避免孔蝕

正確答案:B

詳解:充氮銲接可排除空氣,防止銅管內表面生成氧化膜,避免氧化物堵塞系統。

題號 3-41 單題頁

銅管銲接時,未進行充氮銲接,易造成下列何者元件阻塞?

  • (A) 壓縮機
  • (B) 冷凝器
  • (C) 乾燥過濾器及毛細管
  • (D) 蒸發器

正確答案:C

詳解:未充氮銲接,管內氧化物會隨冷媒流動,易阻塞乾燥過濾器與毛細管。

題號 3-42 單題頁

在安裝期間,系統內的空氣未能排出而導致累積水氣,下列何者錯誤?

  • (A) 造成毛細管堵塞
  • (B) 冷凍油劣化
  • (C) 冷媒洩露
  • (D) 壓縮機故障

正確答案:C

詳解:空氣與水氣殘留會堵塞毛細管、劣化冷凍油、損壞壓縮機,但不會造成冷媒洩露。

題號 3-43 單題頁

若選擇塑膠管使用於水管路系統連接,下列何種材質較為耐用

  • (A) PVC管
  • (B) ABS管
  • (C) PP管
  • (D) 尼龍管

正確答案:B

詳解:依官方答案,水管路系統用塑膠管以ABS管較耐用。

題號 3-44 單題頁

若選擇塑膠管使用於水管路系統連接,則

  • (A) 不同材質膠水可混用
  • (B) 用熱軟化脹管即可
  • (C) 熱熔及膠水皆可
  • (D) 須使用專用膠水

正確答案:D

詳解:塑膠管須使用對應材質的專用膠水,不同材質膠水不可混用。

題號 3-45 單題頁

分離式空調機進行管路探漏時,在什麼情況下不能使用肥皂水?

  • (A) 空調運轉狀態下
  • (B) 冷媒洩漏狀態下
  • (C) 空調電路系統出現故障
  • (D) 系統站空狀態下

正確答案:D

詳解:系統站空(抽真空後靜置)時管內無壓力,無法用肥皂水檢漏,故不能使用。

題號 3-46 單題頁

空調被覆銅管保溫材質使用年限久風化裸露,會造成以下何者較多

  • (A) 沒有影響
  • (B) 凝結水及效率變差
  • (C) 很快漏冷媒
  • (D) 機器氧化美觀不佳

正確答案:B

詳解:保溫材風化裸露會使管路結露滴水,並降低冷房效率。

題號 3-47 單題頁

空調設備壓縮機於銜接器具元件時,為何銅管需要做成上下U型管?

  • (A) 存油功能
  • (B) 儲液態冷媒功能
  • (C) 熱交換功能
  • (D) 管路緩震功能

正確答案:D

詳解:壓縮機銜接管做成U型彎,可吸收振動,具管路緩震功能。

冷媒系統處理

題號 4-1 單題頁

下列何者冷媒採用氣體半導體探頭之電子探漏器有較好的響應?

  • (A) R-600a
  • (B) R-717
  • (C) R-744
  • (D) R-410A

正確答案:A

詳解:氣體半導體探頭對含氫、可燃氣體反應佳,R-600a為烴類冷媒,響應較好。

題號 4-2 單題頁

冷媒應具備之物理特性

  • (A) 蒸發壓力要低
  • (B) 冷凝壓力要低
  • (C) 氣態時比體積要大
  • (D) 蒸發潛熱小

正確答案:B

詳解:冷媒應具冷凝壓力低、蒸發壓力適中、蒸發潛熱大、氣態比體積小等特性。

題號 4-3 單題頁

冷媒循環系統抽真空之主要目的為

  • (A) 容易充灌冷媒
  • (B) 容易充灌油
  • (C) 去除系統內水分
  • (D) 抽除雜質

正確答案:C

詳解:抽真空主要目的是去除系統內的水分與空氣。

題號 4-4 單題頁

定頻窗型空調機主要是以下列何者元件進行降壓?

  • (A) 毛細管
  • (B) 膨脹閥
  • (C) 貯液器
  • (D) 蒸發器

正確答案:A

詳解:定頻窗型空調機使用毛細管作為節流降壓元件。

題號 4-5 單題頁

當綜合壓力錶組中低壓錶指示為20inHg,其相當於多少(psia)?

  • (A) 4.87
  • (B) 9.92
  • (C) 3.47
  • (D) 56

正確答案:A

詳解:20 inHg真空=20×0.4912=9.82 psi,絕對壓力=14.7-9.82≈4.87 psia。

題號 4-6 單題頁

若管路阻力不計,冷媒循環系統中的蒸發與冷凝過程是( )之變化。

  • (A) 等壓
  • (B) 等溫
  • (C) 等焓
  • (D) 等容

正確答案:A

詳解:管路阻力不計時,冷媒在蒸發與冷凝過程中壓力維持不變,屬等壓過程。

題號 4-7 單題頁

空氣的水分含量達到飽和時,乾濕球溫度之關係?

  • (A) 乾球大於濕球溫度
  • (B) 相等
  • (C) 乾球小於濕球溫度
  • (D) 視當時乾球溫度而定

正確答案:B

詳解:空氣水分含量飽和時,相對濕度100%,乾球與濕球溫度相等。

題號 4-8 單題頁

單位質量之冷媒在同溫同壓條件下所吸收之熱量較冷凝時所放出之熱量為

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:同溫同壓下,冷媒蒸發吸熱量與冷凝放熱量相等(蒸發潛熱=冷凝潛熱)。

題號 4-9 單題頁

某系統抽真空至60cmHg真空度時,相當於絕對壓力(cmHg abs)?

  • (A) 16
  • (B) 60
  • (C) 40
  • (D) 20

正確答案:A

詳解:絕對壓力=76-60=16 cmHg abs(一大氣壓76 cmHg)。

題號 4-10 單題頁

按理想氣體狀態方程式得知,若氣體被斷熱膨脹時,則

  • (A) 壓力增高、溫度降低、體積減小
  • (B) 壓力增高、溫度上升、體積減小
  • (C) 壓力降低、溫度降低、體積增加
  • (D) 壓力降低、溫度上升、體積增加

正確答案:C

詳解:氣體絕熱膨脹時,對外作功,壓力降低、溫度降低、體積增加。

題號 4-11 單題頁

密閉式壓縮機選用之冷媒,不該有下列何種性質?

  • (A) 沸點低
  • (B) 潛熱大
  • (C) 絕緣性差
  • (D) 臨界溫度高

正確答案:C

詳解:密閉式壓縮機冷媒須絕緣性良好,絕緣性差不宜使用。

題號 4-12 單題頁

冷媒循環系統冷凝器排放的熱量應( )蒸發器吸收的熱量。

  • (A) 小於
  • (B) 大於
  • (C) 等於
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:冷凝器排熱量=蒸發器吸熱量+壓縮功,故大於蒸發器吸收的熱量。

題號 4-13 單題頁

非共沸冷媒在等壓蒸發過程,下列何者變化?

  • (A) 溫度上升
  • (B) 溫度下降
  • (C) 壓力不變
  • (D) 溫度不變

正確答案:A

詳解:非共沸冷媒蒸發時各成分沸點不同,等壓蒸發過程中溫度逐漸上升(溫度滑移)。

題號 4-14 單題頁

冷媒系統處理過程中,「站空」之主要目的為?

  • (A) 抽真空
  • (B) 讓高低壓獲得平衡時間
  • (C) 觀察系統有無洩漏或水分存在
  • (D) 讓真空泵暫停運轉

正確答案:C

詳解:站空是抽真空後靜置,觀察真空度是否回升,以判斷系統有無洩漏或水分。

題號 4-15 單題頁

冷媒R-134a的鋼瓶顏色是

  • (A) 紅色
  • (B) 黑色
  • (C) 淺藍色
  • (D) 綠色

正確答案:C

詳解:R-134a冷媒鋼瓶顏色為淺藍色。

題號 4-16 單題頁

R-134A冷媒瓶內的液體容量,不得超過多少(%)以上?

  • (A) 20
  • (B) 50
  • (C) 80
  • (D) 95

正確答案:C

詳解:冷媒鋼瓶內液體不得超過容量80%,需預留膨脹空間。

題號 4-17 單題頁

蒸發器冷媒的壓力愈低,其飽和蒸發溫度會

  • (A) 愈低
  • (B) 愈高
  • (C) 不變
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:蒸發器壓力越低,對應的飽和蒸發溫度越低。

題號 4-18 單題頁

標準大氣壓力下,水凝結成冰,體積膨脹率(%)約為

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 33

正確答案:B

詳解:標準大氣壓下水結冰體積約膨脹10%。

題號 4-19 單題頁

汽車冷氣系統連接用管路以下列何者為居多?

  • (A) 銅管
  • (B) 鐵管
  • (C) 鋼管
  • (D) 高壓軟管

正確答案:D

詳解:汽車冷氣因引擎振動,連接管路多用高壓軟管。

題號 4-20 單題頁

冷凝器排放熱量係為蒸發器所吸收熱量與壓縮熱

  • (A) 相加
  • (B) 相減
  • (C) 依負載而變
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:冷凝器排熱量=蒸發器吸收熱量+壓縮機作功轉換的熱,兩者相加。

題號 4-21 單題頁

冷氣機的製冷氣能力,主要是冷媒在蒸發器中哪一項的相變化所吸收的熱量?

  • (A) 液化
  • (B) 固化
  • (C) 昇華
  • (D) 氣化

正確答案:D

詳解:冷氣製冷主要靠液態冷媒在蒸發器內氣化吸收潛熱。

題號 4-22 單題頁

電冰箱充填冷媒,於運轉時

  • (A) 以液態由低壓端充填
  • (B) 可將R-600A充入R-134A系統中
  • (C) 避免液體冷媒濺到眼睛及皮膚
  • (D) 以氣態由高壓端充填

正確答案:C

詳解:充填冷媒時須避免液態冷媒濺到眼睛及皮膚,以免凍傷;不同冷媒不可混充。

題號 4-23 單題頁

在常溫常壓下,R-32冷媒排放至大氣中,即變成相態為

  • (A) 氣態
  • (B) 液態
  • (C) 固態
  • (D) 氣液混合態

正確答案:A

詳解:R-32沸點約-51.6℃,常溫常壓下排放至大氣會變成氣態。

題號 4-24 單題頁

夏天常溫下,用壓力錶量得冷媒瓶內壓力為6 kgf/cm 2G,若瓶中液態冷媒量約半瓶,此瓶中所裝為

  • (A) R-32
  • (B) R-134a
  • (C) R-410A
  • (D) R-404A

正確答案:B

詳解:常溫下瓶壓約6 kgf/cm²G、液態半瓶,對應飽和壓力為R-134a。

題號 4-25 單題頁

在理想冷媒循環系統中,壓縮過程係屬於下列何者過程?

  • (A) 等焓
  • (B) 等熵
  • (C) 等溫
  • (D) 等容

正確答案:B

詳解:理想冷媒循環中,壓縮過程無熱交換,屬等熵(絕熱可逆)過程。

題號 4-26 單題頁

使用電冰箱時,下列何者非節約能源之選項?

  • (A) 開門次數要少
  • (B) 冷凝器保持通風良好
  • (C) 多水份食物應加蓋
  • (D) 貼緊牆壁

正確答案:D

詳解:冰箱貼緊牆壁會妨礙冷凝器散熱,增加耗電,不節能。

題號 4-27 單題頁

冷媒在系統中熱交換之現象係

  • (A) 化學變化
  • (B) 物理變化
  • (C) 等熵變化
  • (D) 等焓變化

正確答案:B

詳解:冷媒熱交換只是狀態改變,沒有生成新物質,屬物理變化。

題號 4-28 單題頁

冷媒瓶內,若一半是液態冷媒,則上半部為

  • (A) 液氣混合
  • (B) 過熱氣態
  • (C) 飽和氣態
  • (D) 過冷氣態

正確答案:C

詳解:冷媒瓶內液氣共存,上半部為飽和氣態。

題號 4-29 單題頁

電冰箱冷凍油的介電強度須

  • (A) 越低越好
  • (B) 越高越好
  • (C) 不一定
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:冰箱冷凍油須絕緣性佳,介電強度越高越好,以保護壓縮機馬達。

題號 4-30 單題頁

標準大氣壓力下,冰的溶解熱約為

  • (A) 970 BTU/lb
  • (B) 539 kcal/kg
  • (C) 80 kcal/kg
  • (D) 144 kcal/kg

正確答案:C

詳解:標準大氣壓下冰的溶解熱約80 kcal/kg。

題號 4-31 單題頁

一般窗型空調機使用R-32主要理由為

  • (A) 蒸發潛熱大並具環保
  • (B) 比容大
  • (C) 蒸發溫度高
  • (D) 黏滯度高

正確答案:A

詳解:R-32蒸發潛熱大、ODP為零且GWP較低,故用於窗型冷氣機。

題號 4-32 單題頁

斷熱膨脹過程,於冷媒壓焓圖係沿下列何者變化?

  • (A) 等壓力線
  • (B) 等熵線
  • (C) 等焓線
  • (D) 等體積線

正確答案:C

詳解:依官方答案,膨脹閥或毛細管的節流過程在壓焓圖上沿等焓線變化。

題號 4-33 單題頁

窗型空調機運轉中,氣態冷媒係由何處充填

  • (A) 高壓端
  • (B) 低壓端
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 系統中任何一點充填

正確答案:B

詳解:氣態冷媒應由低壓側充填,避免液擊損壞壓縮機。

題號 4-34 單題頁

R-134a冷媒暴露在常溫及標準大氣壓力下,呈

  • (A) 液體
  • (B) 氣體
  • (C) 固體
  • (D) 液氣混合狀態

正確答案:B

詳解:R-134a沸點約-26℃,在常溫常壓下為氣體。

題號 4-35 單題頁

下列何者非氟氯烷系冷媒系統的探漏方法?

  • (A) 電子探漏器
  • (B) 螢光劑探漏
  • (C) 肥皂泡沫
  • (D) 用手感測

正確答案:D

詳解:氟氯烷系冷媒探漏可用電子探漏器、螢光劑與肥皂泡沫,用手感測不可靠。

題號 4-36 單題頁

R-32冷媒液體時,呈現下列何種顏色?

  • (A) 黃色
  • (B) 無色
  • (C) 白色
  • (D) 藍色

正確答案:B

詳解:R-32液體為無色透明。

題號 4-37 單題頁

蒸發器內冷媒之蒸發溫度愈低其冷凍效果

  • (A) 愈大
  • (B) 愈低
  • (C) 相等
  • (D) 不變

正確答案:B

詳解:蒸發溫度越低,冷媒吸熱與壓縮比條件變差,冷凍效果降低。

題號 4-38 單題頁

R-600a冷媒與礦物質冷凍油

  • (A) 容易溶合
  • (B) 不容易溶合
  • (C) 溫度高會溶合
  • (D) 完全不溶合

正確答案:A

詳解:R-600a(異丁烷)與礦物質冷凍油互溶性良好。

題號 4-39 單題頁

1 kcal/h等於多少(BTU/h)?

  • (A) 0.86
  • (B) 0.252
  • (C) 3.967
  • (D) 3.414

正確答案:C

詳解:1 kcal/h約等於3.968 BTU/h。

題號 4-40 單題頁

理想冷媒特性須

  • (A) 臨界壓力低
  • (B) 沸點高
  • (C) 潛熱值大
  • (D) 比體積要大

正確答案:C

詳解:理想冷媒應潛熱大,使少量冷媒即可吸收大量熱。

題號 4-41 單題頁

冷媒充填過多時,下列何者正確?

  • (A) 排放至大氣中
  • (B) 可排放在水中
  • (C) 用冷媒壓縮機回收
  • (D) 採用冷媒回收機回收

正確答案:D

詳解:冷媒充填過多時應用冷媒回收機回收,不可排放至大氣。

題號 4-42 單題頁

在等壓力下,飽和氣態之冷媒如溫度繼續上升,則成

  • (A) 過冷氣體
  • (B) 過熱氣體
  • (C) 過冷液體
  • (D) 過熱液體

正確答案:B

詳解:飽和氣態在等壓下繼續加熱,溫度高於飽和溫度,成為過熱氣體。

題號 4-43 單題頁

在同溫度下,何種冷媒之飽和壓力最低?

  • (A) R-600a
  • (B) R-134a
  • (C) R-407C
  • (D) R-717

正確答案:A

詳解:同溫度下,R-717(氨)、R-134a等比較,R-600a飽和壓力最低。

題號 4-44 單題頁

理想冷媒循環系統中,其冷媒經過毛細管之變化,係屬於

  • (A) 等壓過程
  • (B) 等熵過程
  • (C) 等焓過程
  • (D) 等體積過程

正確答案:C

詳解:毛細管節流降壓時焓值不變,屬等焓過程。

題號 4-45 單題頁

液體冷媒變為氣體時所發生熱量變化稱為

  • (A) 蒸發熱
  • (B) 昇華熱
  • (C) 溶解熱
  • (D) 冷凝熱

正確答案:A

詳解:液體變為氣體時吸收的熱量稱蒸發熱(汽化熱)。

題號 4-46 單題頁

R-600a電冰箱週圍溫度30℃,在運轉時其冷凝壓力(kgf/cm²)約為

  • (A) 5.1
  • (B) 11.6
  • (C) 13.6
  • (D) 15.6

正確答案:A

詳解:R-600a在30℃環境下,冷凝壓力約5.1 kgf/cm²。

題號 4-47 單題頁

電冰箱運轉時,蒸發器冷媒溫度應比庫內要求溫度為

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:冰箱蒸發器溫度須低於庫內溫度,才能由庫內吸收熱量。

題號 4-48 單題頁

冷氣機冷媒充填,下列何者正確?

  • (A) 充填量越多越冷
  • (B) 充填量少效率好
  • (C) 依銘牌規定量充填
  • (D) 可以添加R-600a增加潤滑

正確答案:C

詳解:冷氣機冷媒應依銘牌規定量充填,過多或過少都會影響效能。

題號 4-49 單題頁

攝氏溫度計是在標準大氣壓下,純水的結冰點與沸點間共分為( )等分,每等分稱為攝氏一度。

  • (A) 32
  • (B) 100
  • (C) 180
  • (D) 212

正確答案:B

詳解:攝氏溫標將純水冰點至沸點分成100等分,每等分為攝氏一度。

題號 4-50 單題頁

電子式真空計顯示值為

  • (A) 真空度
  • (B) 表壓力
  • (C) 絕對真空
  • (D) 絕對壓力

正確答案:D

詳解:電子式真空計顯示的是絕對壓力。

題號 4-51 單題頁

所有流體由液態變氣態必定

  • (A) 放熱
  • (B) 吸熱
  • (C) 不吸也不放熱量
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:液體變為氣體(蒸發)必定吸熱。

題號 4-52 單題頁

氣密試驗應採用何種氣體

  • (A) 氧氣
  • (B) 氮氣
  • (C) 氫氣
  • (D) 蒸氣

正確答案:B

詳解:氣密試驗應用氮氣,氧氣遇油易爆炸,氫氣易燃。

題號 4-53 單題頁

R-134a冷媒為

  • (A) 無毒、綠色、香味
  • (B) 無味、無毒、無色
  • (C) 無味、無色、有毒
  • (D) 無色、無毒、有香味

正確答案:B

詳解:R-134a無色、無味、無毒、不可燃。

題號 4-54 單題頁

真空度為28inHg,等於多少絕對壓力(kgf/cm2abs)?

  • (A) 0.046
  • (B) 0.056
  • (C) 0.066
  • (D) 0.076

正確答案:C

詳解:真空28 inHg時,絕對壓力約為(29.92-28)×0.0345≈0.066 kgf/cm² abs。

題號 4-55 單題頁

冷媒循環系統在正常運轉中,壓縮機之排氣溫度較冷凝器冷媒溫度

  • (A) 高
  • (B) 相同
  • (C) 低
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:壓縮後排氣為過熱氣體,溫度高於冷凝器內的冷媒溫度。

題號 4-56 單題頁

下列壓力單位,哪一個是目前綜合壓力表上所沒有之刻度?

  • (A) kgf/cm²
  • (B) psi
  • (C) Torr
  • (D) cmHg

正確答案:C

詳解:綜合壓力錶一般有kgf/cm²、psi及cmHg刻度,沒有Torr。

題號 4-57 單題頁

冷媒系統之探漏壓力應較耐壓試驗壓力為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 不一定
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:探漏壓力須低於耐壓試驗壓力,以免超壓損害系統。

題號 4-58 單題頁

功率1kW之熱當量(kcal/h)為

  • (A) 3320
  • (B) 12000
  • (C) 252
  • (D) 860

正確答案:D

詳解:1 kW=860 kcal/h。

題號 4-59 單題頁

壓縮機之吸入冷媒宜為

  • (A) 氣態比體積大
  • (B) 液態密度小
  • (C) 液態密度大
  • (D) 氣態比體積小

正確答案:D

詳解:壓縮機吸入的冷媒氣態比體積越小,同體積輸送的質量越大,效率越高。

題號 4-60 單題頁

鳍片式冷凝器,冷媒管路連接之方向應

  • (A) 由下而上
  • (B) 由上而下
  • (C) 垂直方向
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:鰭片式冷凝器配管由上而下,高溫氣態由上入、液態由下出,利於排液。

題號 4-61 單題頁

0K指物質之能量為零,即其一切分子停止運動的溫度(℃)約為

  • (A) 273
  • (B) 237
  • (C) -273
  • (D) -237

正確答案:C

詳解:絕對零度0 K約為-273℃。

題號 4-62 單題頁

分離式冷氣機安裝管路長度,超過規定長度時,追加冷媒量計算式?

  • (A) 管內容積乘比體積
  • (B) 管內容積除比體積
  • (C) 管內容積加比體積
  • (D) 管內容積減比體積

正確答案:B

詳解:追加冷媒量=管內容積÷比體積(質量=體積/比體積)。

題號 4-63 單題頁

標準大氣壓力下,水的汽化潛熱量約為

  • (A) 144 BTU/lb
  • (B) 860 BTU/lb
  • (C) 473 kcal/kg
  • (D) 540 kcal/kg

正確答案:D

詳解:標準大氣壓下,水的汽化潛熱約540 kcal/kg。

題號 4-64 單題頁

標準大氣壓力下,50kg的水要由5℃加熱至25℃需加熱量為多少?

  • (A) 1000 kcal
  • (B) 10000 kcal
  • (C) 1000 BTU
  • (D) 1000000 BTU

正確答案:A

詳解:熱量Q=mcΔt=50×1×(25-5)=1000 kcal。

題號 4-65 單題頁

冷媒系統探漏完成後,於充填冷媒前須做

  • (A) 排氣
  • (B) 加壓
  • (C) 沖洗
  • (D) 抽真空

正確答案:A

詳解:探漏完成後,充填冷媒前須先排氣,再依後續程序抽真空與充填;依官方答案選排氣。

題號 4-66 單題頁

氣體變為液體時所發生之熱量變化稱為

  • (A) 昇華熱
  • (B) 溶解熱
  • (C) 蒸發熱
  • (D) 凝結熱

正確答案:D

詳解:氣體變為液體時放出的熱量稱為凝結熱。

題號 4-67 單題頁

冷媒循環系統冷凍能力越大則冷凝器散熱量

  • (A) 越大
  • (B) 越小
  • (C) 無關
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:冷凍能力越大,蒸發器吸熱越多,冷凝器散熱量也越大。

題號 4-68 單題頁

單門電冰箱內之蒸發器置於冷藏室上方,其主要是利用熱的( ),而使內部冷度均勻。

  • (A) 對流
  • (B) 輻射
  • (C) 傳導
  • (D) 蒸發

正確答案:A

詳解:蒸發器置於冷藏室上方,冷空氣下沉、暖空氣上升,利用對流使溫度均勻。

題號 4-69 單題頁

溫度保持一定時,氣體的體積與所受壓力

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:波以耳定律:溫度一定時,氣體體積與壓力成反比。

題號 4-70 單題頁

蒸發壓力-20cmHg之為

  • (A) 50cmHg abs
  • (B) 0.76 kg f/cm 2G
  • (C) 0.271 kgf/cm 2abs
  • (D) 0.76 kg f/cm 2abs

正確答案:D

詳解:-20 cmHg為真空,絕對壓力=76-20=56 cmHg=0.76 kgf/cm² abs。

題號 4-71 單題頁

R-32冷氣機蒸發器冷媒溫度5℃,其壓力約為

  • (A) 8.7 kgf/cm² abs
  • (B) 9.7 kgf/cm² G
  • (C) 9.7 kg f/cm2abs
  • (D) 11.7 kg f/cm 2G

正確答案:C

詳解:依官方答案,R-32在5℃的蒸發壓力約9.7 kgf/cm² abs。

題號 4-72 單題頁

電冰箱冷媒系統抽真空時,最好是由

  • (A) 低壓端
  • (B) 高壓端
  • (C) 高、低壓端
  • (D) 排氣管

正確答案:C

詳解:冰箱抽真空宜同時由高、低壓端進行,使系統各處都能抽乾淨。

題號 4-73 單題頁

冷凝溫度相同時,R-134a與R-600a系統之冷凝壓力

  • (A) R-134a為低
  • (B) R- 134a為高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:冷凝溫度相同時,R-134a冷凝壓力高於R-600a。

題號 4-74 單題頁

電冰箱充填冷媒,下列何者錯誤?

  • (A) 無論氣候如何,要定量
  • (B) 夏天時,充填量可以增加
  • (C) 冬天時,充填量可以減少
  • (D) 視庫內存放物品多寡決定

正確答案:A

詳解:冰箱冷媒充填量應依氣候與庫內存放物品調整,不是無論氣候都固定,故A錯誤。

題號 4-75 單題頁

冷氣機其容量為每分鐘吸收332kcal之熱量,其冷氣能力約為多少kW

  • (A) 0.38
  • (B) 38
  • (C) 23.2
  • (D) 26.6

正確答案:C

詳解:332 kcal/min×60=19920 kcal/h,÷860≈23.2 kW。

題號 4-76 單題頁

冷媒循環系統之熱交換面積

  • (A) 冷凝器較小
  • (B) 蒸發器較小
  • (C) 相等
  • (D) 不一定,需視設計而定

正確答案:B

詳解:蒸發器與冷凝器面積依設計而異,依官方答案蒸發器熱交換面積較小。

題號 4-77 單題頁

若將10公斤30℃的水降溫至-5℃時,需排出熱量(kcal)為

  • (A) 250
  • (B) 350
  • (C) 1125
  • (D) 14000

正確答案:C

詳解:Q=10×30(降至0℃)+10×80(結冰)+10×0.5×5(冰降至-5℃)=1125 kcal。

題號 4-78 單題頁

窗型冷氣機可排除室內之

  • (A) 顯熱
  • (B) 潛熱
  • (C) 顯熱及潛熱
  • (D) 塵埃

正確答案:C

詳解:窗型冷氣機可同時除去顯熱(降溫)與潛熱(除濕)。

題號 4-79 單題頁

共沸混合冷媒於蒸發過程,若壓力不變其溫度?

  • (A) 不變
  • (B) 變高
  • (C) 變低
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:共沸混合冷媒像單一純物質,等壓蒸發時溫度不變。

題號 4-80 單題頁

乾冰氣化時所吸收的熱稱為

  • (A) 昇華熱
  • (B) 融解熱
  • (C) 汽化熱
  • (D) 凝固熱

正確答案:A

詳解:乾冰(固態二氧化碳)直接變為氣體稱昇華,所吸收的熱稱昇華熱。

題號 4-81 單題頁

一大氣壓相當於

  • (A) 1.033psia
  • (B) 14.7inHg
  • (C) 29.92cmHg
  • (D) 76cmHg

正確答案:D

詳解:一大氣壓相當於76 cmHg(760 mmHg、29.92 inHg、14.7 psia)。

題號 4-82 單題頁

冷媒系統抽真空之目的,下列何者非抽除系統內之選項?

  • (A) 空氣
  • (B) 水份
  • (C) 加壓探漏的殘餘氣體
  • (D) 冷凍油

正確答案:D

詳解:抽真空是抽除空氣、水分與加壓探漏殘餘氣體,不是抽除冷凍油。

題號 4-83 單題頁

冷媒系統中,不凝結氣體大部分是指

  • (A) 不會液化的氟冷媒
  • (B) 水蒸氣
  • (C) 空氣
  • (D) 冷凍油之汽化氣

正確答案:C

詳解:冷媒系統中不凝結氣體主要是空氣,在冷凝器內無法液化。

題號 4-84 單題頁

真空度0 mmHg之壓力等於

  • (A) 1.033 kg f/cm2 G
  • (B) 1.033 kg f/cm² abs
  • (C) 0.544 kg f/cm² G
  • (D) 0.544 kgf/cm² abs

正確答案:B

詳解:真空度0 mmHg即大氣壓,約為1.033 kgf/cm² abs。

題號 4-85 單題頁

家用電冰箱維修充填冷媒時

  • (A) 為提高冷凍能力可更換原冷媒
  • (B) 為提高冷凍能力可更換冷凍油
  • (C) 可以混合其他冷媒充填
  • (D) 以銘牌規定之冷媒量充填

正確答案:D

詳解:家電冰箱維修應依銘牌規定的冷媒種類與量充填,不可更換或混用冷媒。

題號 4-86 單題頁

於標準大氣壓力下,4℃的水成為-4℃的冰此過程為

  • (A) 顯熱變化
  • (B) 潛熱變化
  • (C) 顯熱潛熱均變化
  • (D) 凝固熱變化

正確答案:C

詳解:水由4℃降到0℃為顯熱,再結成冰為潛熱,之後冰降溫又是顯熱,故顯熱與潛熱均變化。

題號 4-87 單題頁

每單位質量之物質其溫度上升或下降一度所吸收或排放之熱量稱為

  • (A) 比熱
  • (B) 焓
  • (C) 熵
  • (D) 比重

正確答案:A

詳解:單位質量物質升降1℃所吸收或放出的熱量稱為比熱。

題號 4-88 單題頁

水槽內水重500公斤,溫度20℃要冷卻成0℃水,問需排熱多少?

  • (A) 10000 kcal
  • (B) 10000 BTU
  • (C) 5000 kcal
  • (D) 5000 BTU

正確答案:A

詳解:Q=mcΔt=500×1×20=10000 kcal。

題號 4-89 單題頁

冷媒循環系統運轉中,回流管之低壓冷媒應為

  • (A) 過冷氣態
  • (B) 飽和氣態
  • (C) 過熱氣態
  • (D) 過熱液態

正確答案:C

詳解:回流管冷媒在蒸發器吸熱後成為過熱氣態,才能安全回到壓縮機。

題號 4-90 單題頁

將比熱0.8 kcal/kg-℃,比重0.8,10公升之液體,溫度升高20℃所需熱量(kcal)

  • (A) 64
  • (B) 128
  • (C) 160
  • (D) 640

正確答案:B

詳解:質量=10 L×0.8=8 kg,Q=8×0.8×20=128 kcal。

題號 4-91 單題頁

窗型冷氣機回風處裝置溫度棒主要的目的為

  • (A) 控制馬達溫度
  • (B) 控制室內溫度
  • (C) 控制蒸發溫度
  • (D) 控制凝結溫度

正確答案:B

詳解:窗型冷氣機回風處的溫度棒用來感測室內溫度,控制壓縮機啟停。

題號 4-92 單題頁

外氣濕球溫度升高時,窗型冷氣機散熱能力

  • (A) 不穩定
  • (B) 不變
  • (C) 增加
  • (D) 減小

正確答案:B

詳解:依官方答案,外氣濕球溫度升高對窗型冷氣機散熱能力無影響(不變)。

題號 4-93 單題頁

家用冷氣機使用R-32,而不用R-134a的主要理由,是因為R-32冷媒

  • (A) 蒸發潛熱大
  • (B) 飽和壓力低
  • (C) 運轉壓力高
  • (D) 壓縮比低

正確答案:A

詳解:R-32蒸發潛熱大,冷凍效果好,所以家用冷氣機採用。

題號 4-94 單題頁

氣體冷媒液化,其方法為

  • (A) 降壓吸熱
  • (B) 加壓排熱
  • (C) 加壓吸熱
  • (D) 降壓排熱

正確答案:B

詳解:氣態冷媒液化需加壓並排出熱量(冷凝)。

題號 4-95 單題頁

變頻電冰箱壓縮機型式大部分為何?

  • (A) 往復式
  • (B) 迴轉式
  • (C) 渦卷式
  • (D) 螺旋式

正確答案:A

詳解:依官方答案,變頻電冰箱壓縮機大多為往復式。

題號 4-96 單題頁

冷媒循環系統運轉中,下列何管段溫度最低?

  • (A) 壓縮機出口
  • (B) 毛細管入口
  • (C) 蒸發器出口
  • (D) 冷凝器出口

正確答案:C

詳解:蒸發器出口冷媒剛吸完熱,仍為最低溫,依官方答案蒸發器出口溫度最低。

題號 4-97 單題頁

窗型冷暖空調機之主件A:壓縮機、B:蒸發器、C:毛細管、D:冷凝器、E:四路閥,在使用冷氣時,冷媒循環的過程為

  • (A) A-D-E-C-E-B-A
  • (B) A-E-D-C-B-E-A
  • (C) A-B-E-C-E-D-A
  • (D) A-E-B-C-D-E-A

正確答案:B

詳解:冷氣模式冷媒流向:壓縮機→四路閥→冷凝器→毛細管→蒸發器→四路閥→壓縮機。

題號 4-98 單題頁

有關冷媒R600a下列何者錯誤?

  • (A) 非共沸冷媒
  • (B) GWP=0
  • (C) 比空氣重
  • (D) 安全類別A3

正確答案:A

詳解:R-600a是單一成分(異丁烷),不是非共沸混合冷媒,故A錯誤。

題號 4-99 單題頁

R32冷媒安全類別為

  • (A) A1
  • (B) A2L
  • (C) B1
  • (D) B2L

正確答案:B

詳解:R-32在ASHRAE 34中屬A2L,低毒、微可燃。

題號 4-100 單題頁

下列何種冷媒屬於HC冷媒?

  • (A) R-600a
  • (B) R-32
  • (C) R-410A
  • (D) R-717

正確答案:A

詳解:R-600a為異丁烷,屬碳氫(HC)冷媒。

題號 4-101 單題頁

下列何種冷媒屬於HFO冷媒?

  • (A) R-134a
  • (B) R-1234yf
  • (C) R-32
  • (D) -R717

正確答案:B

詳解:R-1234yf為HFO(氫氟烯烴)冷媒。

題號 4-102 單題頁

下列何種冷媒屬於共沸混合冷媒?

  • (A) R-410A
  • (B) R-407C
  • (C) R-507
  • (D) R- 404A

正確答案:C

詳解:R-507為共沸混合冷媒;R-410A、R-407C、R-404A較為近共沸或非共沸。

題號 4-103 單題頁

R-410A是由R-125與下列那種冷媒混合而成?

  • (A) R-152
  • (B) R-143a
  • (C) R-32
  • (D) R-134a

正確答案:C

詳解:R-410A由R-32與R-125各50%混合而成。

題號 4-104 單題頁

下列何者為二氧化碳的冷媒編號?

  • (A) R-717
  • (B) R-718
  • (C) R-744
  • (D) R-729

正確答案:C

詳解:二氧化碳冷媒編號為R-744,R-717是氨,R-718是水。

題號 4-105 單題頁

R-404A不是由下列那種冷媒混合而成?

  • (A) R-32
  • (B) R-125
  • (C) R-143a
  • (D) R- 134a

正確答案:A

詳解:R-404A由R-125、R-143a、R-134a混合而成,不含R-32。

題號 4-106 單題頁

下列冷媒鋼瓶顏色何者為錯誤?

  • (A) R-410A為粉紅色
  • (B) R-404A羅蘭橘色
  • (C) R407C為黃色
  • (D) R134a為淺藍色

正確答案:C

詳解:R-407C鋼瓶顏色為棕褐色(咖啡色),不是黃色,故C錯誤。

題號 4-107 單題頁

在正常運轉中壓縮機冷媒回流溫度較蒸發溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:冷媒回流壓縮機時為過熱氣態,溫度高於蒸發溫度。

題號 4-108 單題頁

標準冷凍能力5.0kW為多少kcal/hr?

  • (A) 16600
  • (B) 15120
  • (C) 5000
  • (D) 4300

正確答案:D

詳解:5.0 kW×860 kcal/h=4300 kcal/h。

題號 4-109 單題頁

某一冷氣機其容量為每分鐘吸收332 kcal之熱量,其標準冷凍噸約為

  • (A) 1.0
  • (B) 1.5
  • (C) 6.0
  • (D) 6.6

正確答案:D

詳解:332×60=19920 kcal/h,÷3024≈6.6冷凍噸。

題號 4-110 單題頁

下列所述壓縮機採用的冷凍油何者正確?

  • (A) R22為合成油,R410A為礦物油
  • (B) R22為礦物油,R410A為合成油
  • (C) 皆為合成油
  • (D) 皆為礦物油

正確答案:B

詳解:R-22用礦物油,R-410A(HFC)用合成油(POE等)。

題號 4-111 單題頁

冷媒之蒸發潛熱大,表示蒸發較少的冷媒便可以?

  • (A) 吸收較少量的熱量
  • (B) 排放較少量熱量
  • (C) 吸收大量的熱量
  • (D) 排放大量的熱量

正確答案:C

詳解:蒸發潛熱大,少量冷媒即可吸收大量熱量。

題號 4-112 單題頁

下列何者為異丁烷的冷媒編號?

  • (A) R-717
  • (B) R-600a
  • (C) R-729
  • (D) R-744

正確答案:B

詳解:異丁烷的冷媒編號為R-600a。

題號 4-113 單題頁

電冰箱R-600a系統運轉時低壓壓力?

  • (A) 低於大氣壓力
  • (B) 高於大氣壓力
  • (C) 不一定
  • (D) 壓力表晃動無法判讀

正確答案:A

詳解:R-600a蒸發壓力低,冰箱系統低壓側壓力通常低於大氣壓力。

題號 4-114 單題頁

冷媒循環系統充填冷媒量是否適當,最佳判別方法為

  • (A) 依照銘牌規定冷媒量定量充填
  • (B) 運轉電流
  • (C) 高壓壓力
  • (D) 低壓壓力

正確答案:A

詳解:最佳判別充填量的方法是依銘牌規定量定量充填。

題號 4-115 單題頁

在冷凍循環系統中,冷媒( ),不起分解作用。

  • (A) 無物理變化
  • (B) 無化學變化
  • (C) 只有物理變化
  • (D) 只有化學變化

正確答案:C

詳解:冷凍循環中冷媒只發生狀態變化(物理變化),不應分解。

題號 4-116 單題頁

密閉式壓縮機,避免壓縮機馬達線圈之絕緣破壞,不得使用下列何種冷媒

  • (A) R-134a
  • (B) R-32
  • (C) R-600a
  • (D) R-717

正確答案:D

詳解:氨會腐蝕銅線及破壞絕緣,不適用密閉式壓縮機。

題號 4-117 單題頁

冷媒系統探漏壓力必須

  • (A) 大於運轉壓力
  • (B) 等於運轉壓力
  • (C) 小於運轉壓力
  • (D) 小於系統高低壓平衡壓力

正確答案:A

詳解:探漏壓力須大於運轉壓力,才能找出可能的洩漏點。

題號 4-118 單題頁

冷媒系統站壓期間,若無法維持站壓之壓力,那一項不可能?

  • (A) 系統管路有漏
  • (B) 系統有水分
  • (C) 環境溫度改變
  • (D) 冷凍油劣化

正確答案:D

詳解:站壓不能維持可能是管路漏、水分、環境溫度變化;冷凍油劣化不是原因。

題號 4-119 單題頁

HFC冷媒系統加壓探漏方式,那一項最靈敏?

  • (A) 肥皂水
  • (B) 電子探漏器
  • (C) 螢光劑探漏
  • (D) 試紙

正確答案:B

詳解:HFC冷媒系統探漏,以電子探漏器最靈敏。

題號 4-120 單題頁

冷媒系統在抽真空方面,那一項敘述為正確?

  • (A) 抽真空時間越久越好
  • (B) 真空泵排氣量越大越好
  • (C) 真空泵馬力越大越好
  • (D) 系統水分含量越低越好

正確答案:D

詳解:抽真空的目的是降低系統水分含量,水分越少越好;時間或泵大小不是絕對。

題號 4-121 單題頁

冷媒系統在真空狀態下,啟動壓縮機易造成

  • (A) 線圈散熱不良燒毀
  • (B) 大量失油
  • (C) 可正常運轉
  • (D) 吐出口溫度過高

正確答案:A

詳解:真空狀態啟動壓縮機,馬達無冷媒冷卻,會因散熱不良而燒毀。

題號 4-122 單題頁

分離式冷氣機運轉壓力高低與那一項無關?

  • (A) 冷媒量
  • (B) 外氣溫度
  • (C) 室內溫度
  • (D) 壓縮機型式

正確答案:D

詳解:運轉壓力受冷媒量、室內外溫度影響,與壓縮機型式無關。

題號 4-123 單題頁

冷媒系統運轉電流過低與那一項無關?

  • (A) 冷媒量太少
  • (B) 毛細管阻塞
  • (C) 室外溫度太低
  • (D) 散熱不良

正確答案:D

詳解:電流過低與冷媒量少、毛細管阻塞、室外溫度低有關;散熱不良反而使電流增大。

題號 4-124 單題頁

對於非共沸冷媒,那一項敘述錯誤?

  • (A) 冷凝壓力一定時,飽和氣體溫度高於飽和液體溫度
  • (B) 系統洩漏時,其混合之冷媒比例會改變
  • (C) 蒸發壓力一定時,飽和氣體溫度低於飽和液體溫度
  • (D) 採液體填充

正確答案:C

詳解:非共沸冷媒蒸發壓力一定時,飽和氣體溫度高於飽和液體溫度,故C錯誤。

題號 4-125 單題頁

真空泵裝置電磁閥目的,當真空泵停止時,以防止

  • (A) 系統冷凍油漏出
  • (B) 真空泵油流入冷媒系統
  • (C) 真空泵損壞
  • (D) 真空計損壞

正確答案:B

詳解:真空泵停止時電磁閥關閉,防止真空泵油倒流入冷媒系統。

題號 4-126 單題頁

電冰箱使用R600a冷媒在系統處理時,有關安全方面,哪一項不需要注意?

  • (A) 現場保持通風
  • (B) 遇明火即刻會引起燃燒
  • (C) 壓縮機啟動器應密封
  • (D) 填充冷凍油時

正確答案:D

詳解:R-600a可燃,需通風、防明火、啟動器密封;填充冷凍油與安全無直接關係。

電路系統處理

題號 5-1 單題頁

馬達每分鐘同步轉速為900轉頻率60週,則馬達極數為多少(極)?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:同步轉速N=120f/P,900=120×60/P,P=8極。

題號 5-2 單題頁

永久電容運轉式電動機之轉速變慢時,可能是

  • (A) 電壓突然升高
  • (B) 電容器損壞
  • (C) 電動機線圈過熱
  • (D) 啟動馬達過熱

正確答案:B

詳解:永久電容運轉式電動機電容器損壞時,轉矩下降,轉速變慢。

題號 5-3 單題頁

測量低電壓AC220V用電設備絕緣電阻,應選用額定電壓為( )級之高阻計。

  • (A) DC250V
  • (B) AC250V
  • (C) DC500V
  • (D) AC500V

正確答案:C

詳解:測量AC220V設備絕緣電阻,依官方答案選DC500V高阻計。

題號 5-4 單題頁

以夾式電流錶測試單相交流風扇馬達時,若電流約為0.3~0.4A,為取得正確的電流值應

  • (A) 同時鉤測兩條電源線之電流÷2
  • (B) 只鉤測一條電源線之電流
  • (C) 鉤測任一條導線電流÷股數
  • (D) 改用三用電錶DCMA檔直接串聯一條導線測量

正確答案:B

詳解:夾式電流錶只能鉤一條導線,鉤兩條電流會相互抵消。

題號 5-5 單題頁

依照CNS規定電冰箱之電路中銅或銅合金之接點,在常溫下通過最大負載電流時,其接點溫升應在多少(℃)以下?

  • (A) 20
  • (B) 40
  • (C) 55
  • (D) 65

正確答案:B

詳解:依CNS規定,電冰箱銅或銅合金接點溫升應在40℃以下。

題號 5-6 單題頁

窗型空調機之啟動或運轉,電容器短路會造成

  • (A) 電流過大
  • (B) 電流過小
  • (C) 電流不變
  • (D) 轉速變快

正確答案:A

詳解:運轉電容器短路,輔助線圈電流增加,造成電流過大。

題號 5-7 單題頁

電源變壓器可用以改變

  • (A) 直流電壓
  • (B) 交流電壓
  • (C) 交流或直流電壓
  • (D) 電功率

正確答案:B

詳解:變壓器靠電磁感應,只能改變交流電壓,不能改變直流電壓。

題號 5-8 單題頁

在往復式壓縮機單相馬達中,運轉線圈之電阻較啟動線圈為?

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:單相壓縮機馬達運轉線圈線徑較粗,電阻小於啟動線圈。

題號 5-9 單題頁

下列何種電線之導電率最好的是?

  • (A) 銅線
  • (B) 鋁線
  • (C) 鐵線
  • (D) 銀線

正確答案:D

詳解:導電率排序:銀>銅>鋁>鐵,銀最好。

題號 5-10 單題頁

一個220伏特的電熱器,接110伏特時其電流為原有之

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 不變
  • (D) 2倍

正確答案:B

詳解:電壓減半,電阻不變,電流依I=V/R變為1/2。

題號 5-11 單題頁

電線之線徑不變時電阻與長度成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方根比
  • (D) 平方比

正確答案:A

詳解:導線電阻R=ρL/A,線徑不變時與長度成正比。

題號 5-12 單題頁

定頻窗型空調機之壓縮機線圈局部短路,則

  • (A) 電流不變
  • (B) 電流降低
  • (C) 電壓升高
  • (D) 電流增加

正確答案:D

詳解:壓縮機線圈局部短路,線圈電阻變小,電流增加。

題號 5-13 單題頁

壓縮機馬達之轉速

  • (A) 可隨負荷大小調速
  • (B) 可手動高低二段變速
  • (C) 可自動二段變速
  • (D) 不能變速

正確答案:D

詳解:依官方答案,定頻壓縮機馬達轉速固定,不能變速。

題號 5-14 單題頁

使用電壓不得超過設備額定電壓的多少(%)?

  • (A) 20
  • (B) 10
  • (C) 5
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:使用電壓不得超過設備額定電壓10%。

題號 5-15 單題頁

窗型空調機電路系統中,運轉電容器是跨接在壓縮機之那兩點上

  • (A) C.S
  • (B) R.S
  • (C) C.R
  • (D) M.C

正確答案:B

詳解:運轉電容器跨接在壓縮機R(運轉)與S(啟動)兩端子之間。

題號 5-16 單題頁

單相電熱器電壓110V電流11A則其電阻(Ω)為

  • (A) 9
  • (B) 10
  • (C) 11
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:R=V/I=110/11=10 Ω。

題號 5-17 單題頁

單相往復式壓縮機各端子間電阻互相比較時

  • (A) CM>CS
  • (B) CM>MS
  • (C) MS>CS
  • (D) CS>MS

正確答案:C

詳解:單相壓縮機M與S端電阻為運轉與啟動線圈之和,最大,故MS>CS。

題號 5-18 單題頁

電熱器600W電壓110V當電壓降為100V時其消耗電力(W)為

  • (A) 308
  • (B) 384
  • (C) 496
  • (D) 534

正確答案:C

詳解:P=V²/R,功率與電壓平方成正比:600×(100/110)²≈496 W。

題號 5-19 單題頁

一般家用插座之保險絲應接在何條線上?

  • (A) 被接地導線
  • (B) 非接地導線
  • (C) 中性線
  • (D) 接地線

正確答案:B

詳解:保險絲應接在非接地導線(火線)上,接地導線不得裝保險絲。

題號 5-20 單題頁

電冰箱防汗電熱絲主要作用為

  • (A) 防止內部冷氣外洩
  • (B) 隔熱
  • (C) 防止箱殼表面結露
  • (D) 增加冷凍效果

正確答案:C

詳解:防汗電熱絲加熱箱殼邊框,防止表面因溫差結露。

題號 5-21 單題頁

啟動繼電器兼有保護過載作用的為

  • (A) 電流式
  • (B) 電壓式
  • (C) 熱絲式
  • (D) PTC式

正確答案:C

詳解:熱絲式啟動繼電器同時兼具過載保護作用。

題號 5-22 單題頁

兩個12μF電容器串聯時,其等效電容(μF)為

  • (A) 6
  • (B) 12
  • (C) 24
  • (D) 36

正確答案:A

詳解:串聯電容C=C1×C2/(C1+C2)=12×12/24=6 μF。

題號 5-23 單題頁

窗型空調機之壓縮機馬達及風扇馬達( )接地。

  • (A) 不必
  • (B) 務必
  • (C) 視現場情況而定
  • (D) 無限制

正確答案:B

詳解:壓縮機及風扇馬達外殼務必接地,以防漏電觸電。

題號 5-24 單題頁

若用額定電源串一燈炮測量單相電動機M.C.S三接點間之亮度時,下列何者較亮?

  • (A) MS
  • (B) CS
  • (C) CM
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:依官方答案,C-M間電阻較小,所串燈泡較亮。

題號 5-25 單題頁

測量電壓,電壓表和負載成?

  • (A) 串聯
  • (B) 並聯
  • (C) 直流串聯交流並聯
  • (D) 串並聯

正確答案:B

詳解:測量電壓時,電壓表須與負載並聯。

題號 5-26 單題頁

電容器4μF,6μF並聯使用其總電容(μF)為

  • (A) 2
  • (B) 2.4
  • (C) 10
  • (D) 24

正確答案:C

詳解:電容並聯相加:4+6=10 μF。

題號 5-27 單題頁

已知R1=1Ω,R2=2Ω,R3=3Ω,串聯後之總電阻(Ω)為

  • (A) 1/6
  • (B) 6/11
  • (C) 11/6
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:電阻串聯相加:1+2+3=6 Ω。

題號 5-28 單題頁

冷凍機使用之過載繼電器?

  • (A) 必須大於馬達之容量
  • (B) 必須小於馬達容量
  • (C) 必須配合馬達容量
  • (D) 可以不受限制

正確答案:C

詳解:過載繼電器容量須配合馬達容量,才能達到保護。

題號 5-29 單題頁

依據CNS規定電冰箱標示中之消耗電量單位為

  • (A) W
  • (B) kWh/月
  • (C) kWh/天
  • (D) 公升

正確答案:B

詳解:依CNS規定,電冰箱標示消耗電量單位為kWh/月。

題號 5-30 單題頁

15安培額定分路,分路最小之導線應為

  • (A) 1.2mm
  • (B) 1.6mm
  • (C) 3.5mm 2
  • (D) 5.5mm 2

正確答案:B

詳解:15安培分路最小導線,依官方答案為1.6 mm。

題號 5-31 單題頁

一個電阻接於220伏特電源時其電流為接110V時電流之

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 不變
  • (D) 2倍

正確答案:D

詳解:電阻不變,電壓加倍則電流為2倍。

題號 5-32 單題頁

對地電壓300V以下150V以上之低壓電路其絕緣電阻不得低於多少(M Ω)?

  • (A) 0.1
  • (B) 0.2
  • (C) 0.4
  • (D) 1

正確答案:B

詳解:對地電壓150V至300V電路,絕緣電阻不得低於0.2 MΩ。

題號 5-33 單題頁

一般家庭用電冰箱的電源大多為

  • (A) 單相
  • (B) 二相
  • (C) 三相
  • (D) 直流

正確答案:A

詳解:家用電冰箱電源多為單相交流電。

題號 5-34 單題頁

某用戶使用窗型空調機,其使用電力為2KW,每日使用滿載10小時,則一個月(30天)計用電( )度。

  • (A) 240
  • (B) 480
  • (C) 600
  • (D) 780

正確答案:C

詳解:用電量=2 kW×10 h×30天=600度。

題號 5-35 單題頁

電冰箱使用單相110V之電壓,1.1kW之功率,功率因數為0.8時,其電流(A)應為

  • (A) 12.5
  • (B) 13.75
  • (C) 15.63
  • (D) 17.85

正確答案:A

詳解:P=VIcosθ,I=1100/(110×0.8)=12.5 A。

題號 5-36 單題頁

往復式壓縮機之三個端子C.M.S中,正常狀況下

  • (A) C.M間之電阻最大
  • (B) M.S間之電阻最大
  • (C) C.S間之電阻最大
  • (D) S.M間之電阻最小

正確答案:B

詳解:單相壓縮機M-S間為運轉與啟動線圈串聯,電阻最大。

題號 5-37 單題頁

SPDT開關是表示一種

  • (A) 單極雙投式
  • (B) 單極單投式
  • (C) 雙極單投式
  • (D) 雙極雙投式

正確答案:A

詳解:SPDT即Single Pole Double Throw,單極雙投開關。

題號 5-38 單題頁

三相電路作Y接線其線電壓等於( )相電壓。

第 5-38 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-39 單題頁

馬達裝置啟動電容器的目的為

  • (A) 降低啟動電流
  • (B) 降低運轉電流
  • (C) 產生轉矩幫助啟動
  • (D) 使運轉圓滑

正確答案:C

詳解:啟動電容器使輔助繞組產生相位差,產生轉矩幫助啟動。

題號 5-40 單題頁

有一馬達220V,二極,頻率60Hz,其同步轉速(rpm)?

  • (A) 1500
  • (B) 1800
  • (C) 3500
  • (D) 3600

正確答案:D

詳解:同步轉速=120f/P=120×60/2=3600 rpm。

題號 5-41 單題頁

一般窗型冷暖空調機所用之四通閥(Four-Way Valve)裝置,當不通電時則成

  • (A) 冷氣用
  • (B) 暖氣用
  • (C) 阻止冷媒回至壓縮機
  • (D) 冷暖氣皆可用

正確答案:A

詳解:四通閥線圈不通電時,為冷氣用,通電才切換為暖氣。

題號 5-42 單題頁

歐姆定律,簡易公式為

  • (A) I=V/R
  • (B) V=I/R
  • (C) R=IV
  • (D) I=R/V

正確答案:A

詳解:歐姆定律:電流I=V/R。

題號 5-43 單題頁

空調機之負載電流是以下列何者量之?

  • (A) 瓦特表
  • (B) 功率表
  • (C) 三用表
  • (D) 夾式電流表

正確答案:D

詳解:空調機負載電流用夾式電流表測量最方便。

題號 5-44 單題頁

有一分路電流為15安培時,分路電阻為20歐姆,則此分路之功率(W)為

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 4500
  • (D) 6000

正確答案:C

詳解:P=I²R=15²×20=4500 W。

題號 5-45 單題頁

單相馬達使用啟動繼電器之功能為

  • (A) 防止馬達過熱
  • (B) 保護馬達過載
  • (C) 保護啟動線圈
  • (D) 切斷啟動線圈

正確答案:D

詳解:啟動繼電器的功能是在馬達啟動完成後切斷啟動線圈。

題號 5-46 單題頁

單相馬達如要改變轉向可更換

  • (A) 電源線
  • (B) 啟動線圈接線
  • (C) 電容器接線
  • (D) 根本無法改變

正確答案:B

詳解:單相馬達要改變轉向,須對調啟動線圈的接線。

題號 5-47 單題頁

窗型空調機如有高、中、低三速,則其風扇馬達一般有多少條接線?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:高、中、低三速風扇馬達有共點、高、中、低及電容器端,一般為5條接線。

題號 5-48 單題頁

已知R1=4Ω,R2=3Ω,則其並聯總電阻(Ω)為

  • (A) 12
  • (B) 7
  • (C) 7/12
  • (D) 12/7

正確答案:D

詳解:並聯總電阻=4×3/(4+3)=12/7 Ω。

題號 5-49 單題頁

交流電動機的同步轉速為

  • (A) N=120×f/P
  • (B) N=120×P/f
  • (C) N=P×f/120
  • (D) N=P/120×f

正確答案:A

詳解:交流電動機同步轉速N=120f/P。

題號 5-50 單題頁

3kW之電熱器其發熱量(kcal/h)為

  • (A) 3
  • (B) 180
  • (C) 2580
  • (D) 3000

正確答案:C

詳解:3 kW×860 kcal/h·kW=2580 kcal/h。

題號 5-51 單題頁

3kW之電熱器若其使用電壓為單相220V,則其電流(A)應為

  • (A) 7.88
  • (B) 13.6
  • (C) 15
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:I=P/V=3000/220≈13.6 A。

題號 5-52 單題頁

可適用於220V,60Hz及200V,50Hz之全密型壓縮機,其容量用於220V60Hz時要比用於200V50Hz

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:同一壓縮機在220V、60Hz運轉時,頻率較高、轉速較快,容量比50Hz時大。

題號 5-53 單題頁

若將使用電壓為220V之3kW電熱器接於110V電源時,其發熱量(kcal/h)應為

  • (A) 645
  • (B) 1290
  • (C) 2580
  • (D) 3000

正確答案:A

詳解:電壓減半、功率為1/4,發熱量=2580/4=645 kcal/h。

題號 5-54 單題頁

電磁開關的過載保護通常為

  • (A) 電子復歸式
  • (B) 手動復歸式
  • (C) 壓力復歸式
  • (D) 溫升復歸式

正確答案:B

詳解:電磁開關的過載保護一般為手動復歸式,需人工確認故障排除後復歸。

題號 5-55 單題頁

20μF之電容器與20μF之電容器並聯後,其電容量(μF)為

  • (A) 20
  • (B) 10
  • (C) 40
  • (D) 400

正確答案:C

詳解:電容並聯相加:20+20=40 μF。

題號 5-56 單題頁

頻率為60Hz之6極感應電動機如轉差率為0.05時,其轉速(rpm)為

  • (A) 1140
  • (B) 1200
  • (C) 1500
  • (D) 1800

正確答案:A

詳解:同步轉速=120×60/6=1200 rpm,轉速=1200×(1-0.05)=1140 rpm。

題號 5-57 單題頁

2H(亨利)之電感器與3H(亨利)之電感器並聯後,不計互感則其等效電感值(H)為

  • (A) 1
  • (B) 1.2
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:電感並聯與電阻並聯相同:2×3/(2+3)=1.2 H。

題號 5-58 單題頁

標準低壓三相電動機分路不裝配

  • (A) NFB
  • (B) 電磁開關
  • (C) OL
  • (D) 啟動電容器

正確答案:D

詳解:三相感應電動機不需啟動電容器,分路配NFB、電磁開關及過載保護器。

題號 5-59 單題頁

電器設備的接地線顏色是

  • (A) 紅色
  • (B) 黑色
  • (C) 白色
  • (D) 綠色

正確答案:D

詳解:電器設備接地線顏色規定為綠色。

題號 5-60 單題頁

二極三相感應馬達之同步轉速(rpm)應為

  • (A) 1150
  • (B) 1750
  • (C) 3550
  • (D) 3600

正確答案:D

詳解:同步轉速=120×60/2=3600 rpm。

題號 5-61 單題頁

同容量之電熱器(如2kW),下列何種情況發熱量較大?

  • (A) 電壓降低
  • (B) 電壓升高
  • (C) 電壓不變,頻率變高
  • (D) 電壓不變,頻率變低

正確答案:B

詳解:電熱器發熱量與電壓平方成正比,電壓升高,發熱量變大。

題號 5-62 單題頁

下列何種儀錶最適用於測量絕緣電阻?

  • (A) 三用電錶
  • (B) 夾式電流錶
  • (C) 高阻計
  • (D) 電壓錶

正確答案:C

詳解:量測絕緣電阻應使用高阻計(梅格表)。

題號 5-63 單題頁

熱泵式窗型空調機之電磁閥通電時是運轉

  • (A) 冷氣
  • (B) 暖氣
  • (C) 除濕
  • (D) 換氣

正確答案:B

詳解:熱泵式窗型空調機電磁閥(四通閥)通電時切換為暖氣運轉。

題號 5-64 單題頁

窗型空調機單相風扇馬達,若啟動時異常慢速反轉,其可能之原因為

  • (A) 盤管堵住
  • (B) 運轉電容器斷路
  • (C) 運轉電容器短路
  • (D) 電壓太低

正確答案:C

詳解:單相風扇馬達啟動時異常慢速反轉,依官方答案為運轉電容器短路。

題號 5-65 單題頁

三相馬達之電源線斷一條時,若送上電源(ON),則可能

  • (A) 馬達不轉
  • (B) 馬達會轉,但啟動電流較大
  • (C) 會反轉
  • (D) 以單相馬達之特性運轉

正確答案:A

詳解:三相馬達斷一相相當於缺相,無法產生旋轉磁場,不會啟動。

題號 5-66 單題頁

馬達線圈一般絕緣等級為E級,其容許最高溫度(℃)為?

  • (A) 320
  • (B) 220
  • (C) 120
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:馬達絕緣E級最高容許溫度為120℃。

題號 5-67 單題頁

由檢知環境溫度變化,進而控制壓縮機運轉或停止之零件為

  • (A) 起動繼電器
  • (B) 溫度開關
  • (C) 過載保護器
  • (D) 電容器

正確答案:B

詳解:溫度開關檢知環境溫度,控制壓縮機運轉或停止。

題號 5-68 單題頁

電源電線之容許電流必須較負載之最大使用電流為

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:電線容許電流必須大於負載最大使用電流,以免過熱。

題號 5-69 單題頁

單相220V用電熱器,如其耗電量為10A,求該電熱器之電阻值(Ω)應為

  • (A) 2200
  • (B) 220
  • (C) 22
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:R=V/I=220/10=22 Ω。

題號 5-70 單題頁

已知電源電壓為110V,其兩端之負載總電阻為20Ω,則所消耗之電功率(W)應為

  • (A) 110
  • (B) 605
  • (C) 220
  • (D) 4400

正確答案:B

詳解:P=V²/R=110²/20=605 W。

題號 5-71 單題頁

冷氣機停止後不能馬上再啟動是保護

  • (A) 風扇馬達
  • (B) 毛細管
  • (C) 保險絲
  • (D) 壓縮機

正確答案:D

詳解:冷氣停機後馬上再啟動,高低壓未平衡,壓縮機負荷過大,故需等待以保護壓縮機。

題號 5-72 單題頁

1馬力等於

  • (A) 2545BTU/h
  • (B) 3000BTU/h
  • (C) 2454BTU/h
  • (D) 2545BTU/min

正確答案:A

詳解:1馬力約為2545 BTU/h。

題號 5-73 單題頁

已知R=1Ω,R1=2Ω,R2=3Ω,並聯後之總電阻(Ω)為

  • (A) 1/6
  • (B) 6/11
  • (C) 11/6
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:並聯總電阻=1/(1/1+1/2+1/3)=6/11 Ω。

題號 5-74 單題頁

電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時,則

  • (A) 電壓升高
  • (B) 轉速升高
  • (C) 電流正常
  • (D) 啟動困難

正確答案:D

詳解:配線過細長則電壓降大,馬達端電壓不足,造成啟動困難。

題號 5-75 單題頁

電冰箱所用之壓縮機馬達一般為

  • (A) 電容器啟動分相式
  • (B) 蔽極分相式
  • (C) 電阻分相式
  • (D) 三相感應電動式

正確答案:A

詳解:電冰箱壓縮機馬達一般為電容器啟動分相式。

題號 5-76 單題頁

頻率60週,每分鐘同步轉速3600轉的馬達其極數為多少?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:A

詳解:同步轉速N=120f/P,3600=120×60/P,P=2極。

題號 5-77 單題頁

1馬力相當於多少(W)?

  • (A) 647
  • (B) 746
  • (C) 764
  • (D) 1000

正確答案:B

詳解:1馬力(HP)約等於746 W。

題號 5-78 單題頁

1kW的電熱器會產生熱量(kcal/h)為

  • (A) 746
  • (B) 860
  • (C) 3414
  • (D) 1000

正確答案:B

詳解:1 kW約等於860 kcal/h。

題號 5-79 單題頁

三相電源每相之相位角相差為?

  • (A) 360°
  • (B) 180°
  • (C) 120°
  • (D) 90°

正確答案:C

詳解:三相電源每相相位差為120°。

題號 5-80 單題頁

四極單相3HP馬達,其轉矩比二極三相3HP之馬達

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:依官方答案,四極單相3HP馬達轉速較低,轉矩比二極三相者大。

題號 5-81 單題頁

判別單相電動機出線端(C、M、S)應使用三用電表歐姆( )檔量測。

  • (A) R×1
  • (B) R×10
  • (C) R ×1K
  • (D) R×10K

正確答案:A

詳解:判別單相馬達C、M、S端應使用歐姆檔R×1量測低電阻。

題號 5-82 單題頁

電壓式啟動繼電器之電壓線圈在壓縮機運轉時,其電壓為額定電壓之多少倍?

第 5-82 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-83 單題頁

電壓式啟動繼電器之電壓圈應與壓縮機之

  • (A) 主線圈串聯
  • (B) 啟動線圈串聯
  • (C) 主線圈並聯
  • (D) 啟動線圈並聯

正確答案:D

詳解:電壓式啟動繼電器的電壓線圈與壓縮機啟動線圈並聯。

題號 5-84 單題頁

PTC啟動繼電器作動原理是改變元件之

  • (A) 方向
  • (B) 電感值
  • (C) 電容值
  • (D) 電阻值

正確答案:D

詳解:PTC元件靠溫度變化使電阻值大幅變化,來切斷啟動電流。

題號 5-85 單題頁

PTC啟動繼電器內之陶質元件須與( )連接。

  • (A) 運轉線圖串聯
  • (B) 啟動線圈串聯
  • (C) 運轉線圈並聯
  • (D) 啟動線圈並聯

正確答案:B

詳解:PTC陶質元件須與壓縮機啟動線圈串聯。

題號 5-86 單題頁

有關PTC啟動繼電器,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 常溫時陶質元件呈低電阻狀態
  • (B) 起動完成時陶質元件呈高電阻狀態
  • (C) 斷電後可立刻再次啟動
  • (D) 規格需和壓縮機容量相配

正確答案:C

詳解:PTC斷電後元件需冷卻才恢復低電阻,不能立刻再次啟動,故C錯誤。

題號 5-87 單題頁

使用單相220V電動機,原則以多少馬力為限?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:單相220V電動機,原則以3馬力為限。

題號 5-88 單題頁

電熱除霜迴路安裝溫度保險絲的目的是

  • (A) 防止除霜電流過大
  • (B) 過熱恆溫器失效時做後衛保護
  • (C) 防止庫體溫度過高
  • (D) 防止運轉電流過大

正確答案:B

詳解:溫度保險絲是過熱恆溫器失效時的後衛保護。

題號 5-89 單題頁

電熱絲通電所產生熱量與流過電流

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成反比
  • (D) 平方成正比

正確答案:D

詳解:電熱絲發熱量Q=I²Rt,與電流平方成正比。

題號 5-90 單題頁

三用電表不可量測

  • (A) DC電流
  • (B) DC電壓
  • (C) AC電流
  • (D) AC電壓

正確答案:C

詳解:依官方答案,一般三用電表不可量測交流電流(需用夾式電流表等)。

題號 5-91 單題頁

以電壓表及電流表所量測電壓及電流值的乘積是該負載( )功率。

  • (A) 視在
  • (B) 虛
  • (C) 有效
  • (D) 無效

正確答案:A

詳解:電壓表與電流表的乘積V×I是視在功率。

題號 5-92 單題頁

單相三線式電源其兩相非接地相之電位差為多少度?

  • (A) 90
  • (B) 120
  • (C) 180
  • (D) 360

正確答案:C

詳解:單相三線式的兩條非接地相線電壓相位差180°。

題號 5-93 單題頁

單相蔽極式感應電動機係靠( )磁場產生旋轉。

  • (A) 推斥
  • (B) 旋轉
  • (C) 往復
  • (D) 移動

正確答案:D

詳解:蔽極式電動機靠蔽極線圈延遲磁通,產生移動磁場而旋轉。

題號 5-94 單題頁

在一相同電源電壓下,兩只200W電熱器接成串接,每一電熱器消耗功率(W)為?

  • (A) 200
  • (B) 50
  • (C) 100
  • (D) 400

正確答案:B

詳解:兩只200W電熱器串接,總電阻加倍,總功率為100 W,各消耗50 W。

題號 5-95 單題頁

對地電壓在多少伏特以上之移動式或攜帶式電動機具應連接適合其規格之防止感電事故漏電斷路器?

  • (A) 110
  • (B) 120
  • (C) 150
  • (D) 220

正確答案:C

詳解:對地電壓150V以上之移動式或攜帶式電動機具應裝漏電斷路器。

題號 5-96 單題頁

感電事故用漏電斷路器是指

  • (A) 高感度高速型
  • (B) 高感度延時型
  • (C) 低感度高速型
  • (D) 低感度延時型

正確答案:A

詳解:感電事故用漏電斷路器是高感度高速型。

題號 5-97 單題頁

電動機分路所配導線之安培容量應為電動機額定電流幾倍以上?

  • (A) 1
  • (B) 1.25
  • (C) 1.35
  • (D) 1.5

正確答案:B

詳解:電動機分路導線安培容量應為額定電流1.25倍以上。

題號 5-98 單題頁

已知導線電阻為3Ω經加工處理後長度拉長1倍,求其電阻變為多少(Ω)?

  • (A) 1.5
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 12

正確答案:D

詳解:長度加倍同時截面積減半,電阻變為原來4倍:3×4=12 Ω。

題號 5-99 單題頁

電冰箱除霜迴路當除霜定時器線圈與除霜電熱器串聯時,使用電壓為AC110V,除霜定時器線圈電阻4.6KΩ,除霜電熱器電阻100Ω,這時除霜定時器線圈依電壓分壓原則,分得電壓為

  • (A) Ƃ98V
  • (B) 2.4V
  • (C) 107.7V
  • (D) 80V

正確答案:C

詳解:分壓:110×4600/(4600+100)≈107.7 V。

題號 5-100 單題頁

單相鼠龍式馬達AC110V 4極頻率:60HZ同步轉速1800rpm轉差率3%,馬達轉子轉速為

  • (A) 1472 rpm
  • (B) 1746 rpm
  • (C) 1800 rpm
  • (D) 1500 rpm

正確答案:B

詳解:轉子轉速=1800×(1-0.03)=1746 rpm。

題號 5-101 單題頁

迴轉式壓縮機銘牌上得知LRA表示

  • (A) 運轉電流
  • (B) 啟動電流
  • (C) 額定電流
  • (D) 滿載電流

正確答案:B

詳解:LRA為鎖定轉子電流,即啟動電流。

題號 5-102 單題頁

馬達一般會從銘牌上得知60HZ或50HZ,當60HZ送電運轉時運轉電流會比50HZ送電運轉時的電流

  • (A) 小
  • (B) 大
  • (C) 不一定
  • (D) 相同

正確答案:A

詳解:依官方答案,同一壓縮機以60Hz運轉的電流比50Hz時小。

題號 5-103 單題頁

無熔絲開關(N.F.B)選購時不需要注意

  • (A) 跳脫容量
  • (B) 框架容量
  • (C) 遮斷容量
  • (D) 廠牌

正確答案:D

詳解:選購NFB須注意跳脫容量、框架容量及遮斷容量,廠牌不是技術要求。

題號 5-104 單題頁

冷氣季節性能因數(CSPF)是指

  • (A) 冷房能力(W)/數入電功率(W)
  • (B) 冷房能力(kcal/h)/數入電功率(W)
  • (C) 整年度冷房能力(Wh)/整年度電功率(Wh)
  • (D) 冷房能力(BTU/h)/數入電功率(W)

正確答案:C

詳解:CSPF為整年度冷房總能力(Wh)除以整年度消耗電能(Wh)。

題號 5-105 單題頁

電冰箱所使用的壓縮機為

  • (A) 迴轉式
  • (B) 往復式
  • (C) 渦捲式
  • (D) 螺旋式

正確答案:B

詳解:電冰箱所用壓縮機以往復式為主。

題號 5-106 單題頁

定頻窗型冷氣機送風馬達有共點(C)、高(Hi)、中(MD)、低速(Lo),三速控制電阻值最小是

  • (A) C-Hi
  • (B) C-MD
  • (C) C-Lo
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:風扇馬達Hi檔轉速最快,線圈匝數最少,電阻最小,C-Hi電阻最小。

運轉測試

題號 6-1 單題頁

一冷凍循環系統中,如冷凝溫度為35℃,且過冷度為5℃,則毛管前冷媒溫度(℃)約為

  • (A) 40
  • (B) 35
  • (C) 30
  • (D) 25

正確答案:C

詳解:毛細管前冷媒為過冷液體:35-5=30℃。

題號 6-2 單題頁

電冰箱、冷凍箱及冷藏展示櫃之消耗電量測試單位,均應以

  • (A) 起動時之電流數(A)乘電壓(V)換算
  • (B) 起動時之瓦特數(W)
  • (C) 連續運轉1小時之瓦特數(W-h)
  • (D) 連續運轉24小時之瓦時(W-h/day)

正確答案:D

詳解:電冰箱消耗電量測試單位為連續運轉24小時之瓦時(W-h/day)。

題號 6-3 單題頁

電源之電壓降不得超過標準電壓值之多少(%)?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:B

詳解:電源電壓降不得超過標準電壓值的5%。

題號 6-4 單題頁

依CNS標準,電冰箱之電源連接部分,電容器等之連接部分如露出者,其絕緣電阻(Ω)測試需在多少以上?

  • (A) 1k
  • (B) 10k
  • (C) 0.3M
  • (D) 1M

正確答案:C

詳解:依CNS標準,電冰箱電源連接部分的絕緣電阻須在0.3 MΩ以上。

題號 6-5 單題頁

單相220V,60Hz,4極馬達,其同步轉速(rpm)為多少?

  • (A) 1800
  • (B) 1750
  • (C) 1200
  • (D) 1150

正確答案:A

詳解:同步轉速=120×60/4=1800 rpm。

題號 6-6 單題頁

冷凍機裝設視窗之目的是要觀察?

  • (A) 冷媒中之油份
  • (B) 冷媒中之氣體
  • (C) 冷媒量是否不足
  • (D) 冷媒之流動情形

正確答案:C

詳解:冷凍機視窗用來觀察冷媒是否不足(有無氣泡)。

題號 6-7 單題頁

若將冷媒系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會?

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 保持不變
  • (D) 發生追逐現象

正確答案:B

詳解:毛細管切短,流量增加,蒸發器供液多,過熱度減小。

題號 6-8 單題頁

窗型空調機之運轉電流異常偏高,其可能之原因有

  • (A) 冷媒漏
  • (B) 壓縮機之閥片破損
  • (C) 空氣溫度太低
  • (D) 空氣溫度太高

正確答案:D

詳解:運轉電流異常偏高,可能是空氣(環境)溫度太高,使冷凝壓力升高。

題號 6-9 單題頁

窗型空調機當做暖氣使用時,在室內放出之熱量較室外吸收之熱量?

  • (A) 大
  • (B) 等於
  • (C) 小
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:暖氣運轉時,室內放熱量=室外吸熱量+壓縮機作功,故較大。

題號 6-10 單題頁

R-22水冷式箱型機運轉之高壓壓力(kg f/cm² G)約為

  • (A) 10~12
  • (B) 14~16
  • (C) 18~20
  • (D) 20~22

正確答案:B

詳解:R-22水冷式箱型機高壓壓力約14~16 kgf/cm²G。

題號 6-11 單題頁

氣溫不變時,「強冷」狀態運轉之窗型冷氣機比「弱冷」狀態運轉時之EER值

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 因機種而異

正確答案:A

詳解:依官方答案,強冷運轉時窗型冷氣機EER值較高。

題號 6-12 單題頁

能源消耗因數(EF)係用來測定?

  • (A) 電冰箱
  • (B) 窗型冷氣機
  • (C) 分離式冷氣機
  • (D) 除濕機

正確答案:A

詳解:能源消耗效率EF(Energy Factor)用於電冰箱。

題號 6-13 單題頁

窗型冷氣機裝置選擇開關,主要目的為控制

  • (A) 壓縮機速度
  • (B) 風扇速度
  • (C) 室外溫度
  • (D) 蒸發溫度

正確答案:B

詳解:窗型冷氣機選擇開關主要用來控制風扇速度。

題號 6-14 單題頁

設備額定電流為15A,夾式電流錶的電流檔應放置在多少(A)?

  • (A) 6
  • (B) 15
  • (C) 60
  • (D) 150

正確答案:C

詳解:額定15A設備,夾式電流錶宜選略大於15A的檔位,即60A檔。

題號 6-15 單題頁

夾式電錶可以用來測窗型冷氣機的

  • (A) 電流、電壓、電阻
  • (B) 電壓、絕緣、電阻
  • (C) 電流、絕緣、電阻
  • (D) 電流、電壓、電感

正確答案:A

詳解:夾式電錶可測電流、電壓與電阻,不具備絕緣電阻與電感量測功能。

題號 6-16 單題頁

試送電時,不須考慮轉向的壓縮機為

第 6-16 題附圖
  • (A) 迴轉式
  • (B) 往復式
  • (C) 渦卷式
  • (D) 離心式

正確答案:B

詳解:往復式壓縮機靠活塞往復壓縮,反轉仍可壓縮,不須考慮轉向;其他型式反轉會損壞。

題號 6-17 單題頁

電冰箱的三星標誌是表示冷凍室溫度(℃)可達到

  • (A) -10
  • (B) -12
  • (C) -15
  • (D) - 18

正確答案:D

詳解:電冰箱三星標誌代表冷凍室溫度可達-18℃以下。

題號 6-18 單題頁

窗型空調機當暖氣使用時,室外溫度愈低則暖氣能力

  • (A) 愈小
  • (B) 愈大
  • (C) 不變
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:暖氣運轉時室外溫度越低,吸熱量越少,暖氣能力越小。

題號 6-19 單題頁

氣冷式冷氣機,若室外氣溫降低時,則壓縮機之運轉電流

  • (A) 增加
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:室外氣溫降低時,冷凝壓力降低,壓縮機負載小,運轉電流降低。

題號 6-20 單題頁

定頻電冰箱庫內溫度是藉由何種方式來調整箱內溫度?

  • (A) 除霜
  • (B) 控制冷媒流量
  • (C) 改變蒸發溫度
  • (D) 停開壓縮機馬達

正確答案:D

詳解:定頻電冰箱靠溫度控制器停開壓縮機馬達,調整庫內溫度。

題號 6-21 單題頁

單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5分鐘原因為

  • (A) 讓壓縮機休息
  • (B) 讓電動機冷卻
  • (C) 讓高低壓平衡
  • (D) 讓蒸發器除霜

正確答案:C

詳解:重新啟動需間隔3~5分鐘,讓高低壓平衡,以免壓縮機啟動負載過大。

題號 6-22 單題頁

窗型空調機溫度調節器之感溫棒應置於

  • (A) 蒸發器之進風側
  • (B) 蒸發器管集頭
  • (C) 蒸發器出口側
  • (D) 吸入管任何處

正確答案:A

詳解:溫度調節器感溫棒應置於蒸發器進風側,才能感測室內回風溫度。

題號 6-23 單題頁

窗型空調機之溫度開關使用範圍介於多少(℃)之間?

  • (A) -20~0
  • (B) 0~15
  • (C) 15~33
  • (D) 33~50

正確答案:C

詳解:窗型空調機溫度開關使用範圍約15~33℃,符合室內舒適溫度。

題號 6-24 單題頁

電冰箱管路系統,毛細管加長,其餘條件不變,則蒸發溫度會

  • (A) 昇高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:毛細管加長,流量減少,蒸發壓力降低,蒸發溫度隨之降低。

題號 6-25 單題頁

電冰箱管路系統,毛細管加長,其餘條件不變,則庫內溫度

  • (A) 昇高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:毛細管加長,供液量不足,冷凍能力下降,庫內溫度昇高。

題號 6-26 單題頁

開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之

  • (A) 氣體冷媒過多
  • (B) 液體冷媒過多
  • (C) 氣體冷媒過少
  • (D) 液體冷媒過少

正確答案:B

詳解:開機時曲軸箱泡沫多,是液態冷媒過多混入冷凍油,壓力降低時起泡。

題號 6-27 單題頁

蒸發器的冷媒壓力愈低,則蒸發溫度

  • (A) 愈低
  • (B) 不變
  • (C) 越高
  • (D) 不穩定

正確答案:A

詳解:蒸發器冷媒壓力越低,對應飽和蒸發溫度越低。

題號 6-28 單題頁

所謂EER是指

  • (A) 冷凍能力/輸入功率
  • (B) 冷凍能力/輸出功率
  • (C) 輸入功率/冷凍能力
  • (D) 輸出功率/冷凍能力

正確答案:A

詳解:EER(能源效率比)=冷凍能力÷輸入功率。

題號 6-29 單題頁

電冰箱之電功率測定應利用下列何種計器測量?

  • (A) 電壓表
  • (B) 電流表
  • (C) 功率計
  • (D) 頻率計

正確答案:C

詳解:電冰箱電功率須用功率計量測,才能同時反映電壓、電流與功率因數。

題號 6-30 單題頁

一般家用冰箱冷藏室內溫度約

  • (A) 0~5℃
  • (B) 10~15℃
  • (C) 0~5℉
  • (D) 10~15 ℉

正確答案:A

詳解:家用冰箱冷藏室溫度約0~5℃。

題號 6-31 單題頁

窗型空調機所沒有的功用為?

  • (A) 調節溫度
  • (B) 清潔空氣
  • (C) 減濕
  • (D) 加濕

正確答案:D

詳解:窗型空調機可調溫、除濕、淨化空氣,但不具加濕功能。

題號 6-32 單題頁

室外溫度32℃時,冷媒R-410A之窗型冷氣機運轉高壓壓力約

  • (A) 10kg f/cm2G
  • (B) 25kg f/cm2G
  • (C) 10psig
  • (D) 20psig

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-410A窗型冷氣機室外32℃時運轉高壓約25 kgf/cm²G。

題號 6-33 單題頁

分離式空調機進行暖氣運轉時之主要熱源為

  • (A) 室外空氣
  • (B) 室內空氣
  • (C) 室內機器及人體發生熱
  • (D) 電器

正確答案:A

詳解:暖氣運轉時熱泵從室外空氣吸熱,是主要熱源。

題號 6-34 單題頁

依CNS規定之電冰箱如採用冷氣強制循環方式,在除霜中及除霜完成後,冷凍負載溫度上升須在多少(℃)以下?

  • (A) 2
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:B

詳解:依CNS規定,強制循環電冰箱除霜後冷凍負載溫度上升須在5℃以下。

題號 6-35 單題頁

蔬菜水果冷藏之溫度,一般約在多少(℃)之間?

  • (A) -5~0
  • (B) 3~7
  • (C) 8~13
  • (D) 14~20

正確答案:B

詳解:蔬菜水果冷藏溫度約3~7℃,避免凍傷。

題號 6-36 單題頁

電冰箱冷凝器最常用之冷卻方式為

  • (A) 蒸發式
  • (B) 水冷式
  • (C) 氣冷式
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:電冰箱冷凝器最常用氣冷式冷卻。

題號 6-37 單題頁

電冰箱管路系統毛細管應與下列何管緊密相接觸以增加熱交換效果

  • (A) 吐出管
  • (B) 回流管
  • (C) 液管
  • (D) 壓縮機

正確答案:B

詳解:毛細管與回流管(吸入管)緊密接觸,形成熱交換器,提升冷凍效果。

題號 6-38 單題頁

氣冷式空調機之外氣溫度太高時,壓縮機運轉電流

  • (A) 降低
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:外氣溫度太高,冷凝壓力上升,壓縮機運轉電流增加。

題號 6-39 單題頁

溫度調節器之感溫棒破裂,會造成壓縮機

  • (A) 重新啟動
  • (B) 連續運轉
  • (C) 停止運轉
  • (D) 不影響

正確答案:C

詳解:感溫棒破裂,內部感溫介質洩漏,溫控開關無法接通,壓縮機停止運轉。

題號 6-40 單題頁

以高阻計測絕緣時,指針偏移越大表示絕緣

  • (A) 越差
  • (B) 越好
  • (C) 不定
  • (D) 無法得知

正確答案:A

詳解:高阻計指針偏移越大,表示電阻越小,漏電越多,絕緣越差。

題號 6-41 單題頁

定頻窗型空調機在輕負載時,卸載之方式一般為

  • (A) 熱氣旁通
  • (B) 降低頻率
  • (C) 啟開(ON-OFF)方式
  • (D) 限制冷媒流量

正確答案:C

詳解:定頻窗型空調機輕負載時,用溫度開關啟停壓縮機(ON-OFF)卸載。

題號 6-42 單題頁

影響人體之舒適因素主要與下列何者無關?

  • (A) 空氣流速與噪音
  • (B) 溫度與濕度
  • (C) 空氣品質與換氣量
  • (D) 空間位置

正確答案:D

詳解:舒適因素包含溫濕度、氣流、噪音、空氣品質與換氣量,與空間位置無關。

題號 6-43 單題頁

10HP三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為( )秒。

  • (A) 1/10
  • (B) 1
  • (C) 4
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:Y-△起動延時繼電器約設定4秒,待轉速升高後再切換。

題號 6-44 單題頁

冷卻水塔主要係利用下列何項進行散熱功能?

  • (A) 傳導
  • (B) 對流
  • (C) 輻射
  • (D) 蒸發

正確答案:D

詳解:冷卻水塔主要靠部分水蒸發帶走潛熱而散熱。

題號 6-45 單題頁

一般窗型空調機蒸發器,出回風之乾球溫度(℃)溫差約為

  • (A) 0~2
  • (B) 3~5
  • (C) 8~14
  • (D) 15~25

正確答案:C

詳解:窗型空調機蒸發器出回風乾球溫度差約8~14℃。

題號 6-46 單題頁

依CNS規定能源因數值(E.F)之標示其單位為?

  • (A) kcal/kW
  • (B) kWh/月
  • (C) L/kWh/月
  • (D) kcal/h

正確答案:C

詳解:依CNS規定能源因數EF單位為L/kWh/月,即每月每度電可冷藏的公升數。

題號 6-47 單題頁

一般飲水機之熱水溫度,係利用何種熱源?

  • (A) 凝結熱
  • (B) 壓縮熱
  • (C) 電熱絲加熱
  • (D) 蒸發潛熱

正確答案:C

詳解:飲水機熱水是靠電熱絲加熱。

題號 6-48 單題頁

採用分離式冷氣機的主要優點為

  • (A) 無排水困擾
  • (B) 較窗型冷氣機價格便宜
  • (C) 屋內噪音度低
  • (D) 安裝簡易

正確答案:C

詳解:分離式冷氣機把噪音大的壓縮機與風扇放在室外,屋內噪音度低。

題號 6-49 單題頁

空調箱之濕度控制係採用( )來控制。

  • (A) 乾球溫度開關
  • (B) 濕球溫度開關
  • (C) 相對濕度開關
  • (D) 絕對濕度開關

正確答案:C

詳解:空調箱濕度控制以相對濕度開關控制。

題號 6-50 單題頁

窗型空調機主要之散熱方式為

  • (A) 自然冷卻
  • (B) 水冷卻
  • (C) 蒸發式冷卻
  • (D) 空氣強制冷卻

正確答案:D

詳解:窗型空調機以風扇強制空氣流動,帶走冷凝器熱量,屬強制空氣冷卻。

題號 6-51 單題頁

電冰箱所用壓縮機一般為

  • (A) 離心式與螺旋式
  • (B) 螺旋式與迴轉式
  • (C) 離心式與迴轉式
  • (D) 迴轉式與往復式

正確答案:D

詳解:電冰箱壓縮機一般為迴轉式與往復式。

題號 6-52 單題頁

R-410A冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm² G)約為

  • (A) 0~2
  • (B) 4~6
  • (C) 8~10
  • (D) 10~12

正確答案:C

詳解:依官方答案,R-410A窗型空調機正常運轉低壓側壓力約8~10 kgf/cm²G。

題號 6-53 單題頁

冷媒凝結溫度較冷凝器冷卻水出口溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 不一定
  • (D) 相同

正確答案:A

詳解:冷媒要放熱給冷卻水,凝結溫度必須高於冷卻水出口溫度。

題號 6-54 單題頁

運轉前系統之壓力比其飽和壓力高時係表示系統內

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 有空氣存在
  • (D) 冷凍油過多

正確答案:C

詳解:運轉前系統壓力高於飽和壓力,表示系統內有空氣等不凝結氣體。

題號 6-55 單題頁

95%RH時濕球溫度比乾球溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:相對濕度95%接近飽和,濕球溫度略低於乾球溫度。

題號 6-56 單題頁

R-404A冷凍機在運轉時,其高壓表指示15.5 kgf/cm²,則其冷凝溫度(℃)約為

  • (A) 15
  • (B) 25
  • (C) 35
  • (D) 45

正確答案:C

詳解:R-404A高壓15.5 kgf/cm²時,對應飽和溫度約35℃。

題號 6-57 單題頁

空調用往復式壓縮機之壓縮比通常約為多少較佳?

  • (A) 2:1
  • (B) 4:1
  • (C) 6:1
  • (D) 8:1

正確答案:B

詳解:空調用往復式壓縮機壓縮比通常約4:1較佳。

題號 6-58 單題頁

乾球溫度一定,空氣愈乾燥則濕球溫度

  • (A) 愈低
  • (B) 愈高
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:乾球溫度不變,空氣越乾燥,水分蒸發越多,濕球溫度越低。

題號 6-59 單題頁

一般除濕機的除濕過程是

  • (A) 冷卻
  • (B) 再熱
  • (C) 冷卻再熱
  • (D) 乾燥壓縮

正確答案:C

詳解:除濕機先冷卻使水氣凝結,再加熱降低相對濕度,即冷卻再熱。

題號 6-60 單題頁

水、冰、空氣、冷凍油之中,比熱最大為

  • (A) 空氣
  • (B) 水
  • (C) 冰
  • (D) 冷凍油

正確答案:B

詳解:水的比熱約1 kcal/kg·℃,大於冰、空氣與冷凍油。

題號 6-61 單題頁

我國對電冰箱能源效率分為幾級?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:我國電冰箱能源效率分為5級,第1級最省電。

題號 6-62 單題頁

窗型空調機實測之EER值會隨著運轉電流增加而

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 因廠牌而異

正確答案:B

詳解:窗型空調機運轉電流增加,輸入功率變大,實測EER值會降低。

題號 6-63 單題頁

窗型空調機蒸發盤管裝貼感溫棒,主要目的為?

  • (A) 蒸發器除霜
  • (B) 控制風扇速度
  • (C) 感測室內溫度
  • (D) 控制過冷度

正確答案:A

詳解:蒸發盤管貼感溫棒,用以感測盤管溫度,防止結霜,控制除霜。

題號 6-64 單題頁

冷氣機在正常運轉時,壓縮機之吐出溫度較冷凝溫度

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:壓縮機吐出的是過熱氣體,溫度高於冷凝溫度。

題號 6-65 單題頁

分離式空調機在正常運轉時,壓縮機實際電流應較額定電流

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:分離式空調機正常運轉時,壓縮機實際電流應低於額定電流(滿載值)。

題號 6-66 單題頁

R-600a冷媒在一大氣壓力下之沸點溫度(℃)約為

  • (A) -12
  • (B) -29.9
  • (C) -26
  • (D) 0

正確答案:A

詳解:R-600a在一大氣壓下沸點約-12℃(-11.7℃)。

題號 6-67 單題頁

R-290冷媒在一大氣壓力下之沸點溫度(℃)約為

  • (A) -33
  • (B) -42.2
  • (C) -51.7
  • (D) - 40.8

正確答案:B

詳解:R-290(丙烷)在一大氣壓下沸點約-42.2℃。

題號 6-68 單題頁

R-404A冷媒在一大氣壓力下之沸點溫度(℃)約為

  • (A) -12
  • (B) -29.9
  • (C) -26.4
  • (D) -46.4

正確答案:D

詳解:R-404A在一大氣壓下沸點約-46.4℃。

題號 6-69 單題頁

有關R-600A碳氫冷凍循環系統,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 具可燃性
  • (B) 原系統較R-134A冷媒充填量少
  • (C) 比熱較R-134A小
  • (D) 相同飽和溫度下壓力比R-134A低

正確答案:C

詳解:R-600a比熱(蒸發潛熱)較R-134a大,故充填量較少;C所述錯誤。

題號 6-70 單題頁

下列何種冷媒在進行充填時,必須採液態充填方式,避免組合之比例改變?

  • (A) R-507A
  • (B) R-410A
  • (C) R-508B
  • (D) R-32

正確答案:B

詳解:混合冷媒須以液態充填,避免氣體充填時組成比例改變;依官方答案選R-410A。

題號 6-71 單題頁

R-134a冷媒之汽車空調系統,低壓壓力正常運轉約為

  • (A) 70psig
  • (B) 50psia
  • (C) 5 kgf/cm 2abs
  • (D) 4 kgf/cm2G

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-134a汽車空調低壓正常運轉約50 psia。

題號 6-72 單題頁

家用分離式空調機,以冷氣功能運轉時,室內外機連接管管徑較大的管內冷媒為下列何種狀態?

  • (A) 低壓低溫氣態
  • (B) 低壓低溫液態
  • (C) 高壓高溫液態
  • (D) 高壓高溫氣態

正確答案:A

詳解:冷氣運轉時,較粗的連接管為回氣管,內為低壓低溫氣態。

題號 6-73 單題頁

家用分離式空調機,以暖氣功能運轉時,室內外機連接管管徑較大的管內冷媒為下列何種狀態?

  • (A) 低壓低溫氣態
  • (B) 低壓低溫液態
  • (C) 高壓高溫液態
  • (D) 高壓高溫氣態

正確答案:D

詳解:暖氣運轉時,較粗的連接管為壓縮機排氣管,內為高壓高溫氣態。

題號 6-74 單題頁

下列何者非冷氣機蒸發器結霜之原因?

  • (A) 低溫環境下運轉
  • (B) 濾網過髒
  • (C) 冷媒不足
  • (D) 冷媒太多

正確答案:D

詳解:冷媒不足、低溫環境、濾網髒會使蒸發器結霜;冷媒太多並非結霜原因。

題號 6-75 單題頁

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

  • (A) 過熱度增加
  • (B) 過冷度增加
  • (C) 低壓壓力上升
  • (D) 運轉電流增加

正確答案:A

詳解:乾燥器部分堵塞,冷媒流量減少,蒸發器供液不足,過熱度增加。

題號 6-76 單題頁

冷凍循環系統冷凝壓力不變時,如低壓壓力越低則?

  • (A) 排氣溫度越高
  • (B) 壓縮機吸入冷媒比體積越小
  • (C) 冷凍效果越大
  • (D) 產生之閃蒸氣體越少

正確答案:A

詳解:冷凝壓力不變、低壓越低,壓縮比越大,排氣溫度越高。

題號 6-77 單題頁

窗型空調機如過濾網太髒,則

  • (A) 送風量減少
  • (B) 出回風溫差降低
  • (C) 冷凍效果增加
  • (D) 過熱度增加

正確答案:A

詳解:過濾網太髒,風阻增加,送風量減少。

題號 6-78 單題頁

冷凍循環系統中之冷媒量不足,則

  • (A) 運轉電流增大
  • (B) 高壓壓力升高
  • (C) 冷凍效率上升
  • (D) 吸氣管過熱度增加

正確答案:D

詳解:冷媒量不足,蒸發器供液少,吸氣管過熱度增加。

題號 6-79 單題頁

電冰箱維修充填冷媒時,下列那項量測數據,不能來判斷冷媒量是否正常?

  • (A) 運轉電流大小
  • (B) 運轉壓力
  • (C) 庫內溫度
  • (D) 過冷度

正確答案:D

詳解:運轉電流、壓力與庫內溫度都可輔助判斷冷媒量,過冷度在電冰箱不易量測,不用於判斷。

題號 6-80 單題頁

分離式冷氣機在運轉時室外機忽然產生巨大噪音可能原因有

  • (A) 壓縮機座固定太緊運轉
  • (B) 室外機散熱風扇破裂
  • (C) 室外機的固定太緊
  • (D) 室外機安裝位置不當

正確答案:B

詳解:室外機突然巨大噪音,可能是散熱風扇葉片破裂。

題號 6-81 單題頁

分離式冷氣機在運轉測試,判斷冷媒不足時應該如何補充冷媒Ƃ

  • (A) 只要是冷媒就可以充填
  • (B) 把冷媒放掉後再充填
  • (C) 選擇相同的冷媒及還需考慮冷媒充填方式
  • (D) 直接用氣態冷媒充填

正確答案:C

詳解:補充冷媒須選擇相同冷媒,並考慮冷媒是否為混合冷媒、採氣態或液態充填。

題號 6-82 單題頁

冷氣機壓縮機有運轉,但室內機出風口溫度越來越不冷可能是

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒洩漏
  • (C) 風扇馬達反轉
  • (D) 室內設定溫度太低

正確答案:B

詳解:壓縮機有運轉但越來越不冷,可能是冷媒洩漏造成冷媒不足。

題號 6-83 單題頁

電冰箱壓縮機一直運作不停,可能的原因不包含

  • (A) 冰箱位置受到陽光照射
  • (B) 冰箱門沒有關緊
  • (C) 有其他高溫熱源影響
  • (D) 庫內溫度設定太高

正確答案:D

詳解:設定溫度太高壓縮機會較快停機,不會一直運作;其他選項會增加負荷。

題號 6-84 單題頁

電冰箱蒸發器結霜嚴重造成庫內冷度不良

  • (A) 除霜定時器損壞
  • (B) 壓縮機出問題
  • (C) 漏冷媒
  • (D) 溫度開關斷路故障

正確答案:A

詳解:蒸發器結霜嚴重,常因除霜定時器損壞而不除霜。

題號 6-85 單題頁

電冰箱冷藏室食品凍結

  • (A) 冷藏庫門沒關好
  • (B) 冷藏庫溫度設定太低
  • (C) 冷藏庫食物儲放太多
  • (D) 冷藏庫風扇不運

正確答案:B

詳解:冷藏室食品凍結,多因溫度設定太低。

題號 6-86 單題頁

電冰箱越來越不冷的原因,可能是

  • (A) 冰箱門長時間關閉
  • (B) 庫內電燈壞了
  • (C) 溫度調節設定太低
  • (D) 庫內食物存放太多阻礙內部循環

正確答案:D

詳解:庫內食物存放太多阻礙冷氣循環,會使電冰箱越來越不冷。

題號 6-87 單題頁

窗型機壓縮機無法啟動運轉最可能原因是

  • (A) 窗型機風扇馬達損壞
  • (B) 壓縮機冷媒不足
  • (C) 溫度設定太低
  • (D) 壓縮機啟動零件損壞

正確答案:D

詳解:壓縮機無法啟動,最可能是啟動零件(如繼電器、電容器)損壞。

題號 6-88 單題頁

分離式冷氣機在運轉時室內機出風口滴水的原因不包含

  • (A) 蒸發器鰭片過髒
  • (B) 過濾網嚴重阻塞
  • (C) 溫度調節太低
  • (D) 室外機散熱鰭片過髒

正確答案:D

詳解:室內機出風口滴水與室外機散熱鰭片髒污無直接關係。

題號 6-89 單題頁

當室內冷氣不冷時可能是

  • (A) 冷氣機噸位選擇過大
  • (B) 室外機有障礙物阻擋散熱
  • (C) 溫度設定開關調整太低
  • (D) 室內機濾網破損

正確答案:B

詳解:室外機有障礙物阻擋散熱,使冷凝壓力升高,冷氣能力下降而不冷。

題號 6-90 單題頁

當冷氣室外機安裝散熱不好時會造成

  • (A) 壓縮機容易燒毀
  • (B) 冷氣效率非常好
  • (C) 冷氣機非常省電
  • (D) 冷媒容易不足

正確答案:A

詳解:室外機散熱不良使冷凝壓力與溫度升高,壓縮機負荷增大,容易燒毀。

題號 6-91 單題頁

一般冷氣運轉室內溫度設定為28℃,建議室內利用什麼設備來輔助空調

  • (A) 電風扇
  • (B) 冰箱門打開
  • (C) 電熱器
  • (D) 冰塊

正確答案:A

詳解:設定28℃時搭配電風扇增加空氣流動,體感較涼,又節省電力。

題號 6-92 單題頁

當無法判斷鋼瓶內的冷媒是什麼種冷媒時,要如何判斷

  • (A) 漏一些冷媒聞味道
  • (B) 漏一些冷媒用手感覺
  • (C) 用綜合壓力表及冷媒尺判斷
  • (D) 漏一些冷媒看顏色

正確答案:C

詳解:不明冷媒須用綜合壓力錶與冷媒溫壓對照尺,依壓力與溫度判斷種類。

題號 6-93 單題頁

變頻冷氣機卸載的方式為

  • (A) 降低頻率
  • (B) ON-OFF方式
  • (C) 熱氣旁通
  • (D) 增加冷媒流量

正確答案:A

詳解:變頻冷氣機以降低壓縮機頻率來卸載,改變冷房能力。

題號 6-94 單題頁

全熱交換器最主要目的是

  • (A) 降低室內溫度
  • (B) 增加室內溫度
  • (C) 通風換氣及能源回收
  • (D) 降低室內一氧化碳濃度

正確答案:C

詳解:全熱交換器在通風換氣時回收排氣中的冷熱能量,兼顧換氣與節能。

故障排除

題號 7-1 單題頁

電冰箱冷凍循環系統,如僅將毛細管剪短,則其蒸發壓力會

  • (A) 昇高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 先降低後昇高

正確答案:A

詳解:毛細管剪短,流量增加,蒸發壓力升高。

題號 7-2 單題頁

冷卻水塔之容量(或散熱能力),主要是隨外氣之何種情形而直接影響?

  • (A) 乾球溫度
  • (B) 濕球溫度
  • (C) 露點溫度
  • (D) 空氣密度

正確答案:B

詳解:冷卻水塔靠水蒸發散熱,其容量主要受外氣濕球溫度影響。

題號 7-3 單題頁

冷媒系統中水份不會造成

  • (A) 低溫處結冰
  • (B) 鍍銅現象
  • (C) 形成酸類
  • (D) 高壓過高

正確答案:D

詳解:水分在冷媒系統內會結冰、生成酸及造成鍍銅,但不是造成高壓過高的原因。

題號 7-4 單題頁

冷凍系統內冷媒充填太少時,將造成下列何種現象?

  • (A) 高壓壓力太低、低壓壓力太低
  • (B) 高壓壓力升高,低壓壓力降低
  • (C) 高壓壓力降低,低壓壓力升高
  • (D) 高壓壓力升高、低壓壓力升高

正確答案:A

詳解:冷媒充填太少,循環量不足,高壓與低壓都偏低。

題號 7-5 單題頁

電冰箱外殼結露是因為

  • (A) 天氣太冷
  • (B) 冰箱冷度充足
  • (C) 熱絕緣不良
  • (D) 冷凝器散熱良好

正確答案:C

詳解:電冰箱外殼結露多因熱絕緣不良,使表面溫度低於空氣露點。

題號 7-6 單題頁

乾燥過濾器部分堵塞時在其

  • (A) 入口處結霜
  • (B) 出口處結霜
  • (C) 入口處發燙
  • (D) 出口處發燙

正確答案:B

詳解:乾燥過濾器部分堵塞時,節流降壓使出口溫度降低,出口處結霜。

題號 7-7 單題頁

空調機熱泵模式運轉之室內盤管具有

  • (A) 加熱功能
  • (B) 冷卻功能
  • (C) 減濕功能
  • (D) 加濕功能

正確答案:A

詳解:熱泵暖氣運轉時,室內盤管作為冷凝器,具加熱功能。

題號 7-8 單題頁

壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為?

  • (A) 液管路堵塞
  • (B) 電壓過低
  • (C) 冷媒過量
  • (D) 散熱不良

正確答案:B

詳解:壓縮機啟動電流很大,若電壓過低,轉矩不足,啟動時間長,電流更大。

題號 7-9 單題頁

窗型空調機發生回流管結霜,下列何者非其原因?

  • (A) 出回風短路循環
  • (B) 冷房負荷太小
  • (C) 空氣過濾網堵塞
  • (D) 冷媒太少

正確答案:D

詳解:冷媒太少時蒸發壓力低,會使回流管結霜;題目問非原因,其餘選項皆是。

題號 7-10 單題頁

一般轎車冷氣其冷凝器通常與引擎水箱前後串列,主要是靠什麼方式來散熱?

  • (A) 循環水
  • (B) 蒸發器之冷凝水
  • (C) 自然對流
  • (D) 空氣強制冷卻

正確答案:D

詳解:轎車冷凝器位於水箱前,靠行車氣流與風扇進行空氣強制冷卻。

題號 7-11 單題頁

壓縮機入口冷媒過熱度太高則造成

  • (A) 密閉壓縮機馬達過熱
  • (B) 液管過熱
  • (C) 冷凝器過熱
  • (D) 冷卻器過熱

正確答案:A

詳解:吸入過熱度太高,回流冷媒溫度高,密閉壓縮機馬達冷卻不足而過熱。

題號 7-12 單題頁

冷媒充填過多會使壓縮機負載電流

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不穩定
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:冷媒充填過多,高壓上升,壓縮機負載電流升高。

題號 7-13 單題頁

窗型空調機如過濾網堵塞時,則其運轉電流較正常者為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 一樣
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:濾網堵塞,風量減少,蒸發壓力降低,運轉電流較低。

題號 7-14 單題頁

窗型空調機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?

  • (A) 冷媒太少
  • (B) 毛細管堵塞
  • (C) 壓縮機閥片不良
  • (D) 散熱不良

正確答案:D

詳解:電流過低可能是冷媒少、毛細管堵塞、閥片不良;散熱不良反而使電流偏高。

題號 7-15 單題頁

冷凍循環系統中,若使用之毛細管較標準流量大時,將造成下列何種現象?

  • (A) 高壓降低,低壓升高
  • (B) 低壓降低,高壓升高
  • (C) 高低壓均降低
  • (D) 高低壓均升高

正確答案:A

詳解:毛細管流量過大,高壓降低、低壓升高。

題號 7-16 單題頁

窗型空調機冷凍循環系統,蒸發器結霜之可能原因為

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 毛細管流量太大
  • (C) 壓縮機過熱
  • (D) 系統部分阻塞

正確答案:D

詳解:蒸發器結霜多因系統部分阻塞,使蒸發壓力過低。

題號 7-17 單題頁

冷凍循環系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒流量太小
  • (C) 壓縮機過熱
  • (D) 系統部分阻塞

正確答案:A

詳解:高低壓均升高且電流過大,表示冷媒過多。

題號 7-18 單題頁

電冰箱在常溫30℃下運轉,如壓縮機外殼結霜的可能原因為?

  • (A) 冷媒太少
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 系統中有水份
  • (D) 系統部分阻塞

正確答案:B

詳解:電冰箱壓縮機外殼結霜,是冷媒太多,液態冷媒回流所致。

題號 7-19 單題頁

冷凍循環系統中,冷媒過分缺少時,將使

  • (A) 低壓壓力降低
  • (B) 高壓壓力升高
  • (C) 壓縮機閥片受損
  • (D) 冷凍負荷劇增

正確答案:A

詳解:冷媒過分缺少時,蒸發壓力降低(低壓壓力降低)。

題號 7-20 單題頁

冷凍循環系統有水分時,不會造成

  • (A) 毛細管堵塞
  • (B) 壓縮機馬達燒毀
  • (C) 壓縮機閥片鍍銅
  • (D) 高壓過高

正確答案:D

詳解:水分會造成毛細管結冰堵塞、馬達燒毀與閥片鍍銅,但不會使高壓過高。

題號 7-21 單題頁

一般家用電冰箱除霜採用下列何者來除霜?

  • (A) 電熱
  • (B) 熱水
  • (C) 蒸氣
  • (D) 冷水

正確答案:A

詳解:家用電冰箱除霜一般採用電熱除霜。

題號 7-22 單題頁

如要在一小時使30kg之水由20℃變為0℃的冰時,需要移走若干熱量(kcal/h)?

  • (A) 3000
  • (B) 4000
  • (C) 5000
  • (D) 6000

正確答案:A

詳解:降溫20℃:30×20=600 kcal,結冰:30×80=2400 kcal,合計3000 kcal/h。

題號 7-23 單題頁

空氣在100%RH時,其乾球溫度比濕球溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 不一定
  • (D) 一樣

正確答案:D

詳解:空氣100%RH已飽和,乾球溫度與濕球溫度相等。

題號 7-24 單題頁

37℃等於多少°F?

  • (A) 124.2
  • (B) 104.2
  • (C) 98.6
  • (D) 90.6

正確答案:C

詳解:℉=37×9/5+32=98.6。

題號 7-25 單題頁

假定某室內溫度為68°F,相當於多少℃?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:℃=(68-32)×5/9=20。

題號 7-26 單題頁

不會影響人體之熱平衡舒適度為

  • (A) 溫度與濕度
  • (B) 通風換氣
  • (C) 空氣適當之流動
  • (D) 噪音

正確答案:D

詳解:噪音雖影響舒適感,但不影響人體熱平衡;溫濕度、通風、空氣流動才影響。

題號 7-27 單題頁

窗型空調機毛細管在蒸發器入口結霜,則冷媒量

  • (A) 過少
  • (B) 過多
  • (C) 適量
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:毛細管在蒸發器入口結霜,表示冷媒量過少,毛細管出口壓力過低。

題號 7-28 單題頁

窗型空調機蒸發器盤管結霜時,不會造成

  • (A) 室內風量減少
  • (B) 冷媒蒸發溫度降低
  • (C) 壓縮機發生液壓縮
  • (D) 蒸發壓力昇高

正確答案:D

詳解:蒸發器結霜使蒸發壓力降低,不會使蒸發壓力昇高。

題號 7-29 單題頁

電冰箱冷媒系統之回流管結霜的原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 空氣潮濕
  • (D) 露點太低

正確答案:B

詳解:回流管結霜表示過多液態冷媒回流,即冷媒太多。

題號 7-30 單題頁

在相同之環境中,同一風扇之運轉則其風量與轉速成?

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:A

詳解:同一風扇風量與轉速成正比。

題號 7-31 單題頁

窗型空調機冷媒充填過多時,會使冷媒過熱度

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 增減不定

正確答案:B

詳解:冷媒充填過多,蒸發器液態冷媒多,過熱度減少。

題號 7-32 單題頁

有二隔熱體,熱傳導率分別為k 1=0.4kcal/m 2 h℃、k 2=0.6kcal/m 2 h℃,重疊後其總熱傳導率(k)為多少(kcal/m 2 h℃)?

  • (A) 4.2
  • (B) 1.0
  • (C) 0.24
  • (D) 0.2

正確答案:C

詳解:熱阻串聯:k=1/(1/0.4+1/0.6)=0.24。

題號 7-33 單題頁

冷凝器散熱在外氣溫度太低時會造成?

  • (A) 高壓過低
  • (B) 高壓過高
  • (C) 低壓過高
  • (D) 不影響

正確答案:A

詳解:外氣溫度太低,冷凝器散熱過度,冷凝壓力(高壓)過低。

題號 7-34 單題頁

目前家用無霜冰箱所用之蒸發器一般為

  • (A) 鰭管式
  • (B) 殼管式
  • (C) 板狀式
  • (D) 管狀式

正確答案:A

詳解:家用無霜冰箱蒸發器多為鰭管式(鰭片管)。

題號 7-35 單題頁

窗型空調機蒸發器或空氣過濾網太髒時,會造成

  • (A) 低壓偏高
  • (B) 電流偏高
  • (C) 低壓偏低
  • (D) 高壓偏高

正確答案:C

詳解:蒸發器或濾網太髒,風量減少,蒸發壓力與低壓偏低。

題號 7-36 單題頁

造成低壓太低之原因為

  • (A) 負荷過大
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 冷媒太少
  • (D) 電壓太低

正確答案:C

詳解:冷媒太少,循環量不足,低壓太低。

題號 7-37 單題頁

影響壓縮機吐出溫度上升之原因為

  • (A) 濕氣壓縮
  • (B) 吸入壓力降低
  • (C) 吐出壓力降低
  • (D) 壓縮比減少

正確答案:B

詳解:吸入壓力降低使壓縮比增大,壓縮機吐出溫度上升。

題號 7-38 單題頁

壓縮比增加則容積效率

  • (A) 不變
  • (B) 增加
  • (C) 降低
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:壓縮比增加,餘隙容積影響大,容積效率降低。

題號 7-39 單題頁

冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則

  • (A) 效果增強
  • (B) 回流管結霜
  • (C) 低壓偏低
  • (D) 高壓偏高

正確答案:D

詳解:系統含不凝結氣體會積在冷凝器,使高壓偏高。

題號 7-40 單題頁

R-134a與R-22之膨脹閥是( )相互替代使用。

  • (A) 可以
  • (B) 不可以
  • (C) 部分可以
  • (D) 視壓縮機而定

正確答案:B

詳解:R-134a與R-22的膨脹閥規格與壓力-溫度特性不同,不可相互替代。

題號 7-41 單題頁

液管發生閃變時,通過蒸發器之冷媒量會( ),而使冷凍能力降低。

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:液管閃變使部分液體變蒸氣,通過蒸發器的冷媒液量減少,冷凍能力降低。

題號 7-42 單題頁

熵的SI制單位?

  • (A) kJ/kg-K
  • (B) kJ/kg-℃
  • (C) kJ/kg
  • (D) kJ/h

正確答案:A

詳解:熵的SI單位為kJ/kg·K。

題號 7-43 單題頁

蒸發器太髒會使冷凍效果

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不一定
  • (D) 不變

正確答案:B

詳解:蒸發器太髒,熱交換變差,冷凍效果減少。

題號 7-44 單題頁

充填冷媒時,若工作皮管內部空氣未排除,可能會造成

  • (A) 高壓過低
  • (B) 高壓過高
  • (C) 電流降低
  • (D) 不影響

正確答案:B

詳解:管內空氣未排除,空氣進入系統,累積於冷凝器,使高壓過高。

題號 7-45 單題頁

形態改變而溫度不變之熱量變化即為

  • (A) 潛熱
  • (B) 顯熱
  • (C) 比熱
  • (D) 焓

正確答案:A

詳解:形態改變而溫度不變所吸收或放出的熱稱為潛熱。

題號 7-46 單題頁

壓縮機失油之可能原因?

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷凍油槽油溫度太低
  • (C) 冷凍油過多
  • (D) 冷凍油槽油溫度太高

正確答案:B

詳解:冷凍油槽油溫太低,冷媒溶入油多,易起泡造成失油。

題號 7-47 單題頁

冷凝器中若有空氣時,將使壓縮機吐出溫度

  • (A) 較正常為高
  • (B) 較正常為低
  • (C) 偶而會高偶而會低
  • (D) 與正常溫度一樣

正確答案:A

詳解:冷凝器內有空氣,冷凝壓力高,壓縮機吐出溫度較正常為高。

題號 7-48 單題頁

冷凍循環系統中有不凝結氣體存在時,容易積存在

  • (A) 壓縮機
  • (B) 油分離器
  • (C) 蒸發器
  • (D) 冷凝器

正確答案:D

詳解:不凝結氣體隨冷媒流到冷凝器,積存在冷凝器上部。

題號 7-49 單題頁

電冰箱在高壓出液管之過冷度太大代表

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 系統中有空氣
  • (D) 系統中有水份

正確答案:A

詳解:高壓出液管過冷度太大,表示液態冷媒積存多,即冷媒太多。

題號 7-50 單題頁

冷凍循環系統的過程為

  • (A) 冷凝→膨脹→蒸發→壓縮
  • (B) 冷凝→壓縮→膨脹→蒸發
  • (C) 壓縮→膨脹→冷凝→蒸發
  • (D) 蒸發→膨脹→冷凝→壓縮

正確答案:A

詳解:冷凍循環過程:冷凝→膨脹→蒸發→壓縮。

題號 7-51 單題頁

絕對零度(℃)是

  • (A) -460
  • (B) -273
  • (C) -40
  • (D) 0

正確答案:B

詳解:絕對零度為-273℃(約-273.15℃)。

題號 7-52 單題頁

電冰箱回流管結霜,可能原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 低壓閥片不良
  • (D) 毛細管半堵

正確答案:B

詳解:回流管結霜是因冷媒太多,液態冷媒回流。

題號 7-53 單題頁

電冰箱冷媒系統中,若存有水份時,則可能

  • (A) 增加冷凍能力
  • (B) 增加冷凍效果
  • (C) 腐蝕金屬
  • (D) 增加壓縮熱

正確答案:C

詳解:系統中有水分會與冷媒反應生成酸類,腐蝕金屬。

題號 7-54 單題頁

冷凝器若積垢過多時,將會

  • (A) 減低散熱效果使高壓過低
  • (B) 減低散熱效果使高壓過高
  • (C) 增加散熱效果使高壓過高
  • (D) 增加散熱效果使高壓過低

正確答案:B

詳解:冷凝器積垢,散熱不良,高壓升高。

題號 7-55 單題頁

壓縮機之C.M.S三接線端,如測得之電阻值如下:M-S為∞Ω,C-M為∞ Ω,C-S為14Ω,其主要原因為

  • (A) 啟動線圈斷路
  • (B) 運轉線圈斷路
  • (C) 兩線圈皆斷路
  • (D) 運轉線圈短路

正確答案:B

詳解:M-S與C-M皆∞,僅C-S導通,表示運轉線圈(C-M)斷路。

題號 7-56 單題頁

蒸發器結霜太厚時會使冷凍能力

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 因周圍情況而異

正確答案:C

詳解:蒸發器結霜太厚,阻礙熱傳,冷凍能力減少。

題號 7-57 單題頁

低壓壓力過低,冷凝器不熱,電流減少,其故障為

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 管路阻塞
  • (C) 冷凝器散熱不良
  • (D) 壓縮不良

正確答案:B

詳解:低壓過低、冷凝器不熱、電流減少,表示冷媒流動受阻,即管路阻塞。

題號 7-58 單題頁

水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為

  • (A) 冷凝器結垢
  • (B) 冷卻水量過大
  • (C) 冷媒太少
  • (D) 負載太小

正確答案:A

詳解:水冷式冷凝器結垢,高壓升高,壓縮機電流過大。

題號 7-59 單題頁

壓縮機發生液壓縮原因為

  • (A) 負荷急劇變化
  • (B) 電壓急劇變化
  • (C) 冷卻水急劇變化
  • (D) 管路阻塞

正確答案:A

詳解:液壓縮多因負荷急劇變化,大量液態冷媒回流壓縮機。

題號 7-60 單題頁

電冰箱不冷,電流較小之原因為

  • (A) 結霜太厚
  • (B) 門漏氣
  • (C) 冷凝器散熱不良
  • (D) 溫度開關不良

正確答案:A

詳解:蒸發器結霜太厚,冷凍負荷降低,電流較小且不冷。

題號 7-61 單題頁

窗型空調機不冷,壓縮機電流太大之原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 毛細管堵塞
  • (C) 壓縮機不良
  • (D) 冷凝器散熱不良

正確答案:D

詳解:冷凝器散熱不良,高壓升高,壓縮機電流增大,且不冷。

題號 7-62 單題頁

電冰箱之乾燥過濾器本身前後段有溫度差乃由於

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 規格不合
  • (C) 冷媒過多
  • (D) 部分堵塞

正確答案:D

詳解:乾燥過濾器前後溫差大,表示部分堵塞造成節流降溫。

題號 7-63 單題頁

一般轎車冷氣使用一段時間後,下列何者不是造成冷氣較不冷之原因?

  • (A) 冷凝器太髒
  • (B) 冷媒漏掉
  • (C) 壓縮機之皮帶打滑
  • (D) 蒸發器清洗後

正確答案:D

詳解:蒸發器清洗後會改善冷氣,不是不冷的原因。

題號 7-64 單題頁

比熱0.8之液體10kg,升高溫度25℃應吸熱

  • (A) 200kcal/h
  • (B) 200BTU/h
  • (C) 200kcal
  • (D) 200BTU

正確答案:C

詳解:Q=mcΔt=10×0.8×25=200 kcal。

題號 7-65 單題頁

下列何者不是造成壓縮機過熱的原因?

  • (A) 低電壓運轉
  • (B) 冷凝器散熱不良
  • (C) 啟動頻繁
  • (D) 蒸發器太髒

正確答案:D

詳解:蒸發器太髒使吸入溫度降低,不是壓縮機過熱的原因。

題號 7-66 單題頁

高壓過高,低壓過高,且電流亦過大,表示

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 膨脹閥阻塞
  • (D) 蒸發器散熱不良

正確答案:A

詳解:高壓、低壓皆過高且電流過大,表示冷媒過多。

題號 7-67 單題頁

冷凍循環系統內含有空氣時會使冷凝壓力

  • (A) 降低
  • (B) 不變
  • (C) 升高
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:系統含空氣,空氣積存於冷凝器,使冷凝壓力升高。

題號 7-68 單題頁

窗型空調機之盤管結霜,何者不是可能之原因?

  • (A) 冷媒漏
  • (B) 風量太小
  • (C) 毛細管半堵
  • (D) 高壓升高

正確答案:D

詳解:蒸發器結霜與冷媒漏、風量小、毛細管半堵有關,高壓升高不會造成。

題號 7-69 單題頁

下列何者不會造成電冰箱門外冒汗之現象?

  • (A) 門墊漏氣
  • (B) 防汗電熱絲不良
  • (C) 保溫不良
  • (D) 冷凍室溫度過高

正確答案:D

詳解:門墊漏氣、電熱絲不良、保溫不良會使門外結露;冷凍室溫度過高不會。

題號 7-70 單題頁

電冰箱不冷,運轉電流低最常見的原因可能為?

  • (A) 冷媒漏
  • (B) 電壓太低
  • (C) 室內氣溫太高
  • (D) 存放物品太多

正確答案:A

詳解:運轉電流低且不冷,最常見的原因是冷媒洩漏。

題號 7-71 單題頁

一般轎車冷氣太冷之可能原因為

  • (A) 電磁離合器斷線
  • (B) 電磁離合器打滑損壞
  • (C) 溫度開關損壞
  • (D) 冷媒充填過多

正確答案:C

詳解:轎車冷氣太冷,可能是溫度開關損壞,壓縮機無法依溫度停機。

題號 7-72 單題頁

無霜電冰箱的冷凍室,無法除霜的原因,其故障不可能發生在

  • (A) 壓縮機
  • (B) 除霜定時器
  • (C) 冷凍室循環風扇
  • (D) 除霜電熱絲

正確答案:A

詳解:無霜冰箱除霜問題出在除霜定時器、風扇或電熱絲,與壓縮機無關。

題號 7-73 單題頁

無霜風扇式電冰箱,庫內燈會亮,但風扇及壓縮機均不運轉可能故障之原因為

  • (A) 風扇開關不良
  • (B) 除霜定時器卡住
  • (C) 迴載保護器不良
  • (D) 除霜電熱器不良

正確答案:B

詳解:庫內燈亮但風扇與壓縮機均不運轉,可能是除霜定時器卡在除霜迴路。

題號 7-74 單題頁

窗型空調機冷媒系統中過濾器後有結露水現象,係表示

  • (A) 冷媒太多
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 系統有水份
  • (D) 乾燥過濾器部分堵塞

正確答案:D

詳解:過濾器後出現結露,表示乾燥過濾器部分堵塞,節流造成溫度降低。

題號 7-75 單題頁

冷氣機的冷房負荷減少時,

  • (A) 低壓會降低
  • (B) 低壓會升高
  • (C) 高壓升高
  • (D) 高低壓均升高

正確答案:A

詳解:冷房負荷減少,蒸發器吸熱量減少,低壓會降低。

題號 7-76 單題頁

冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是?

  • (A) 蒸發器結霜
  • (B) 冷媒量太少
  • (C) 高壓側有不凝結氧體
  • (D) 冷媒洩漏

正確答案:C

詳解:高壓側有不凝結氣體,會使冷凝壓力異常升高。

題號 7-77 單題頁

冷媒充灌過多,在運轉時會產生( )之現象。

  • (A) 低壓過低
  • (B) 高壓過低
  • (C) 高壓過高
  • (D) 低壓過低,高壓過高

正確答案:C

詳解:冷媒充填過多,液態冷媒占據冷凝器容積,高壓過高。

題號 7-78 單題頁

冷凍系統冷媒量太少時則高壓壓力

  • (A) 偏高
  • (B) 偏低
  • (C) 不一定
  • (D) 不變

正確答案:B

詳解:冷媒量太少,循環量不足,高壓偏低。

題號 7-79 單題頁

冷媒量不足時,會有的現象是

  • (A) 高壓壓力變高
  • (B) 低壓壓力變高
  • (C) 電流變小
  • (D) 電流變大

正確答案:C

詳解:冷媒不足,壓縮機負載小,運轉電流變小。

題號 7-80 單題頁

系統運轉後,下列何者不可能是壓縮機損壞的原因?

  • (A) 未充填冷凍油
  • (B) 未充填冷媒
  • (C) 系統太髒
  • (D) 溫度設定錯誤

正確答案:D

詳解:溫度設定錯誤只影響運轉時間,不會損壞壓縮機;缺油、缺冷媒、系統髒都會損壞。

題號 7-81 單題頁

轎車冷氣壓縮機無法運轉(低壓保護動作)之可能原因為

  • (A) 冷媒不足
  • (B) 蒸發器太髒
  • (C) 氣溫太高
  • (D) 冷凍油太髒

正確答案:A

詳解:轎車冷氣冷媒不足,低壓過低,低壓保護開關動作使壓縮機停止。

題號 7-82 單題頁

毛細管堵塞以後的電冰箱管路會

  • (A) 高壓急升甚至管路爆裂
  • (B) 冷凝器溫度很高
  • (C) 電流漸升而被過載繼電器切斷
  • (D) 低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱

正確答案:D

詳解:毛細管堵塞,冷媒流不過去,低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱。

題號 7-83 單題頁

冷凝器太髒,高壓會

  • (A) 降低
  • (B) 升高
  • (C) 不變
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:冷凝器太髒,散熱不良,高壓升高。

題號 7-84 單題頁

蒸發器結霜太多,會使

  • (A) 高壓過高,啟動電流上升
  • (B) 高壓過高,運轉電流上升
  • (C) 高壓降低,運轉電流降低
  • (D) 高壓過低,低壓過高

正確答案:C

詳解:蒸發器結霜太多,吸熱減少,高壓降低,運轉電流降低。

題號 7-85 單題頁

迴轉式壓縮機其曲軸箱壓力係與下列何者相同

  • (A) 低壓壓力
  • (B) 介於低高壓力間
  • (C) 高壓壓力
  • (D) 吸氣壓力

正確答案:C

詳解:迴轉式壓縮機的殼內壓力與高壓側(排氣壓力)相同。

題號 7-86 單題頁

-40℃等於多少(℉)?

  • (A) -40
  • (B) -50
  • (C) -60
  • (D) -70

正確答案:A

詳解:-40℃等於-40℉,是攝氏與華氏相等的溫度。

題號 7-87 單題頁

蒸發器內若積存冷凍油時,會造成下列之現象

  • (A) 提高吸熱效能
  • (B) 降低吸熱效能
  • (C) 增加運轉電流
  • (D) 降低散熱能力

正確答案:B

詳解:蒸發器積存冷凍油,會形成油膜降低熱傳,吸熱效能降低。

題號 7-88 單題頁

分離式空調機失油之可能原因,為所使用之

  • (A) 液管管徑太粗
  • (B) 液管管徑太細
  • (C) 低壓管徑太粗
  • (D) 低壓管徑太細

正確答案:C

詳解:低壓管徑太粗,流速過低,冷凍油不易帶回壓縮機,造成失油。

題號 7-89 單題頁

3024 kcal的熱量等於多少(BTU)?

  • (A) 8000
  • (B) 10000
  • (C) 12000
  • (D) 14000

正確答案:C

詳解:3024 kcal=3024×3.968≈12000 BTU。

題號 7-90 單題頁

壓縮機未充填冷凍油將使

  • (A) 高壓過高
  • (B) 低壓過低
  • (C) 電流偏低
  • (D) 壓縮機損壞

正確答案:D

詳解:壓縮機未充冷凍油,缺乏潤滑,將造成壓縮機損壞。

題號 7-91 單題頁

冷凍系統中因高壓過高而發生積碳之處是在

  • (A) 吸氣閥
  • (B) 排氣閥
  • (C) 旁通閥
  • (D) 冷凝器入口

正確答案:B

詳解:高壓過高時排氣溫度高,冷凍油易在排氣閥處碳化積碳。

題號 7-92 單題頁

定頻分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為

  • (A) 液管過細
  • (B) 冷媒不足
  • (C) 安裝距離過長
  • (D) 冷凝器太髒

正確答案:D

詳解:冷凝器太髒時高壓升高、蒸發壓力隨之偏高;依官方答案選D。

題號 7-93 單題頁

冷凍油充填過多時,會有下列何種現象

  • (A) 高壓變低
  • (B) 電流變小
  • (C) 低壓變高
  • (D) 壓縮機可能損壞

正確答案:D

詳解:冷凍油過多,可能造成液壓縮或壓縮機損壞。

題號 7-94 單題頁

永久運轉電容式電動機之轉速變慢時,可能為

  • (A) 電壓突然升高
  • (B) 電容器損壞
  • (C) 電動機線圈過熱
  • (D) 高壓壓太高

正確答案:B

詳解:永久電容式電動機的運轉電容器損壞,轉矩降低,轉速變慢。

題號 7-95 單題頁

下列何者是對的?

  • (A) 蒸發器之功用是在排除熱量
  • (B) 電冰箱流通蒸發器內部之冷媒僅為液態冷媒
  • (C) 電冰箱之蒸發器安裝於毛細管與壓縮機之間
  • (D) 電冰箱蒸發器皆為銅管製成

正確答案:C

詳解:電冰箱蒸發器安裝於毛細管與壓縮機之間,毛細管之後為蒸發器、再到壓縮機。

題號 7-96 單題頁

分離式空調機壓縮機運轉時,其運轉電流明顯減少可能原因應為

  • (A) 毛細管堵塞
  • (B) 冷凝器灰塵過多
  • (C) 電源電壓過低
  • (D) 風扇設定為高速運轉

正確答案:A

詳解:毛細管堵塞,冷媒量減少,壓縮機負載小,運轉電流明顯減少。

題號 7-97 單題頁

窗型空調機易造成壓縮機的溫度過高之原因,下列何者錯誤?

  • (A) 毛細管堵塞
  • (B) 蒸發器鰭片太髒
  • (C) 冷凝器散熱不良
  • (D) 系統冷媒洩漏

正確答案:B

詳解:蒸發器鰭片太髒會使吸入溫度降低,不會使壓縮機溫度過高。

題號 7-98 單題頁

家用定頻空調機R-410A冷凍循環系統,當在夏季室溫28℃運轉時,系統低壓70psig則判斷可能狀況為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 系統冷媒量正常
  • (C) 系統冷媒不足
  • (D) 冷凝器散熱太好

正確答案:C

詳解:R-410A在28℃時70 psig偏低,依官方答案判斷為冷媒不足。

題號 7-99 單題頁

窗型空調機蒸發器結霜,其可能原因是

  • (A) 室內溫度高
  • (B) 風扇轉速太高
  • (C) 低壓壓力低
  • (D) 冷媒太多

正確答案:C

詳解:窗型空調機蒸發器結霜,多因低壓壓力過低,使蒸發溫度低於0℃。

題號 7-100 單題頁

壓縮機運轉中,電流過高是由於?

  • (A) 乾燥過濾器堵塞
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 膨脹閥開啟度小
  • (D) 電源電壓太低

正確答案:D

詳解:電源電壓太低,電流會增高;其餘選項會使電流降低。

題號 7-101 單題頁

窗型空調機壓縮機無法啟動之可能原因為

  • (A) 活塞環間隙過大
  • (B) 乾燥過濾器堵塞
  • (C) 溫控器開關故障
  • (D) 系統冷媒不足

正確答案:C

詳解:壓縮機無法啟動,可能是溫控器開關故障,電路不通。

題號 7-102 單題頁

空調機壓縮機長時間運轉不停機,較可能之異常原因為

  • (A) 電源電壓太低
  • (B) 冷凝器散熱不良
  • (C) 電源電壓太高
  • (D) 溫控器故障

正確答案:D

詳解:壓縮機長時間運轉不停,較可能是溫控器故障,無法斷開控制。

題號 7-103 單題頁

R-134a家用冰箱在室溫26℃,庫溫為–18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  • (A) 高壓90psig(27.7℃),低壓10psig(-14℃)
  • (B) 高壓5.5 kgf/cm 2G(23.7℃),低壓0 kgf/cm 2G(-26℃)
  • (C) 高壓8.5 kgf/cm 2G(36.9℃),低壓1 kgf/cm 2G(-10.1℃)
  • (D) 高壓120psig(36.6℃),低壓0psig(-26℃)

正確答案:D

詳解:依官方答案,R-134a家用冰箱合理運轉壓力為高壓約120 psig、低壓約0 psig。

題號 7-104 單題頁

家用冰箱使用壓力式溫度控制器時,當感溫筒洩漏後,則將使

  • (A) 壓縮機無法啟動
  • (B) 壓縮機無法停機
  • (C) 庫內風扇無法停機
  • (D) 壓縮機開停機頻繁

正確答案:A

詳解:壓力式溫控器感溫筒洩漏,無法感測溫度使觸點閉合,壓縮機無法啟動。

題號 7-105 單題頁

家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫,此異常情形重複出現,最有可能之原因?

  • (A) 風扇馬達燒毀
  • (B) 系統冷媒不足
  • (C) 壓縮機轉子卡住不動
  • (D) 過載保護器故障

正確答案:C

詳解:電流為額定電流數倍且過載跳脫,是壓縮機轉子卡住不動。

題號 7-106 單題頁

定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫,此異常情形重複出現,最有可能之原因?

  • (A) 運轉電容斷路
  • (B) 過載保護器故障
  • (C) 系統冷媒不足
  • (D) 系統冷媒太多

正確答案:A

詳解:窗型空調機啟動電流大、過載跳脫,可能是運轉電容器斷路,無法產生啟動轉矩。

題號 7-107 單題頁

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

  • (A) 運轉電容器短路
  • (B) 風扇馬達損壞
  • (C) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因
  • (D) 運轉電容器斷路

正確答案:C

詳解:變頻機壓縮機電流為零,應依原廠維修判斷手冊查出故障原因。

題號 7-108 單題頁

定頻窗型空調機高低壓壓力、回流管溫度及電流皆偏高,下列何者是可能原因?

  • (A) 室內機熱交換不良
  • (B) 室內、外溫度過高
  • (C) 毛細管全堵
  • (D) 冷媒過多

正確答案:B

詳解:高低壓、回流管溫度與電流皆偏高,是室內外溫度過高造成負荷大。

題號 7-109 單題頁

家用定頻分離式空調機蒸發器出、回風溫差過大,回流管溫度偏低,下列何者是最有可能之原因?

  • (A) 室內、外溫度過高
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 毛細管堵塞
  • (D) 蒸發器熱交換不良

正確答案:D

詳解:出回風溫差過大、回流管溫度偏低,表示蒸發器熱交換不良(風量少)。

題號 7-110 單題頁

家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是最有可能之原因?

  • (A) 壓縮機閥片損壞
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 毛細管部分堵塞
  • (D) 蒸發器熱交換不良

正確答案:C

詳解:高低壓偏低、出回風溫差小、回流管溫度偏高,是毛細管部分堵塞,冷媒流量不足。

題號 7-111 單題頁

家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者是最有可能之原因?

  • (A) 壓縮機不良
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 毛細管部分堵塞
  • (D) 蒸發器熱交換不良

正確答案:A

詳解:高壓偏低、低壓偏高、電流偏低,表示壓縮機內洩漏、壓縮能力不足。

題號 7-112 單題頁

家用定頻冰箱高低壓壓力幾乎相同,壓縮機馬達電流偏低,下列何者是最常見的原因?

  • (A) 壓縮機閥片損壞
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 毛細管堵塞
  • (D) 完全沒冷媒

正確答案:A

詳解:高低壓幾乎相同且電流偏低,是壓縮機閥片損壞,無法建立壓差。

題號 7-113 單題頁

剛安裝完之分離式空調機啟動運轉後,低壓壓力呈現真空且電流偏低,無法製冷,下列何者是最常見的原因?

  • (A) 壓縮機故障
  • (B) 風扇馬達故障
  • (C) 冷媒充填錯誤
  • (D) 室外機角閥未打開

正確答案:D

詳解:剛安裝後低壓呈真空、電流偏低,最常見是室外機角閥未打開,冷媒無法循環。

題號 7-114 單題頁

家用冰箱高低壓壓力及電流偏高,回流管結霜,下列何者是最常見的原因?

  • (A) 壓縮機故障
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 毛細管堵塞
  • (D) 完全沒冷媒

正確答案:B

詳解:高低壓及電流偏高且回流管結霜,是冷媒太多。

題號 7-115 單題頁

系統冷媒充填過少將使蒸發器飽和溫度

  • (A) 下降
  • (B) 上升
  • (C) 不變
  • (D) 忽高忽低

正確答案:A

詳解:冷媒充填過少,蒸發壓力降低,蒸發器飽和溫度下降。

題號 7-116 單題頁

冷凍循環系統中存若存有不凝結氣體,則運轉時壓縮機排氣溫度將

  • (A) 較正常時低
  • (B) 較正常時高
  • (C) 不受影響
  • (D) 依冷媒種類而定

正確答案:B

詳解:不凝結氣體使冷凝壓力升高,壓縮比增大,排氣溫度較正常高。

題號 7-117 單題頁

氣冷式製冰機(冷凝器在室內空間),冷媒種類為R-404A,於室內溫度27 ℃時製冰水槽之水循環系統正常運轉,其水槽溫度-23℃時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  • (A) 高壓270psig(43.2℃),低壓18psig(-27.3℃)
  • (B) 高壓410psig(60.9℃),低壓18psig(-27.3℃)
  • (C) 高壓19kgf/cm 2G(43.3℃),低壓2.3 kg f/cm 2G(-17.7℃)
  • (D) 高壓29.5kgf/cm 2G (61.9℃),低壓1.3 kgf/cm 2G(- 27.0℃)

正確答案:A

詳解:依官方答案,R-404A製冰機合理運轉壓力為高壓約270 psig、低壓約18 psig。

題號 7-118 單題頁

R-507商用冷凍庫(冷凝器在室外空間)室內溫度27℃,室外溫度34℃,庫溫為–18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  • (A) 高壓319psig(48.9 ℃),低壓50psig(-10.2℃)
  • (B) 高壓220psig(34.1℃),低壓25psig(-23.6℃)
  • (C) 高壓15.5 kg f/cm 2G(34.2℃),低壓1.7 kgf/cm2G(-24.2℃)
  • (D) 高壓22.4kg f/cm 2G(48.9℃),低壓1.7kg f/cm 2G(-24.2℃)

正確答案:D

詳解:依官方答案,R-507冷凍庫合理運轉壓力為高壓約22.4 kgf/cm²G、低壓約1.7 kgf/cm²G。

題號 7-119 單題頁

R-600a家用冰箱在室溫27℃,庫溫為–18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  • (A) 高壓72psig(44.5℃),低壓0psig(-11.7℃)
  • (B) 高壓72psig(44.5 ℃),低壓13inHgvac(-25.4℃)
  • (C) 高壓5.1kgf/cm2G(44.8℃),低壓0 kgf/cm 2G(-11.7℃)
  • (D) 高壓7.8kgf/cm 2G (60.1℃),低壓0.3kg f/cm2G(-5 ℃)

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-600a冰箱低壓約13 inHg真空,高壓約72 psig。

題號 7-120 單題頁

R-404A商用冷凍庫(冷凝器在室內空間)在室內溫度27℃,室外溫度34 ℃,庫溫為-18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  • (A) 高壓200psig(31.7℃),低壓20psig(-25.8℃)
  • (B) 高壓265psig(42.5℃),低壓20psig(-25.8℃)
  • (C) 高壓13.5 kg f/cm2G(30.2℃),低壓1.4 kg f/cm2G(-25.9 ℃)
  • (D) 高壓18.5 kg f/cm2G(42.2℃),低壓3 kgf/cm 2G(-12.4℃)

正確答案:B

詳解:依官方答案,R-404A冷凍庫合理運轉壓力為高壓約265 psig、低壓約20 psig。

題號 7-121 單題頁

R-404A商用冷凍庫其壓縮機使用電壓式啟動裝置,當壓縮機送電時時過載保護動作,請問下列何者為非?

  • (A) 電壓式啟動器故障
  • (B) 電容器故障
  • (C) 電熱器故障
  • (D) 壓縮機轉子卡住

正確答案:C

詳解:電熱器為除霜用,與壓縮機啟動及過載動作無關,故C非原因。

題號 7-122 單題頁

R-404A商用冷凍庫溫度無法到達設定溫度(–20℃),壓縮機運轉中冷媒系統低壓壓力偏低,蒸發器出口過熱度降低,壓縮機運轉電流偏低,請問可能原因為

  • (A) 蒸發器管排結冰
  • (B) 冷媒太少
  • (C) 膨脹閥開度太小
  • (D) 冷凝器散熱不良

正確答案:A

詳解:低壓偏低、過熱度降低、電流偏低,是蒸發器管排結冰,熱交換不良。

題號 7-123 單題頁

R-134a商用冷藏庫溫度無法到達設定溫度(2℃),環境溫度28℃,壓縮機運轉中冷媒系統高壓壓力100psig,低壓壓力0psig下,請問可能原因為

  • (A) 系統有不凝結氣體
  • (B) 冷媒太多
  • (C) 冷媒正常
  • (D) 冷媒太少

正確答案:D

詳解:R-134a冷藏庫高壓100 psig、低壓0 psig,壓力偏低,是冷媒太少。

題號 7-124 單題頁

家用定頻分離式空調機R-32冷媒循環系統,當在夏季室溫28℃運轉時,系統低壓95psig,運轉電流比額定值低,則判斷可能狀況為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 系統冷媒量正常
  • (C) 系統冷媒不足
  • (D) 冷凝器散熱太好

正確答案:C

詳解:R-32低壓95 psig偏低且電流低於額定,表示冷媒不足。

題號 7-125 單題頁

R-404A商用冷凍庫其壓縮機外殼及回管結霜時,設定庫內溫度為-18℃,目前庫內溫度為-10℃,運轉電流偏低,請問下列何者為非?

  • (A) 庫內風扇故障不運轉
  • (B) 溫度開關故障
  • (C) 除霜電熱器故障
  • (D) 除霜定時器故障

正確答案:B

詳解:庫溫偏高、回管結霜、電流低,可能是風扇、除霜器故障;溫度開關故障不是這種現象。

題號 7-126 單題頁

分離式空調機於冷氣模式運轉時,室外機回流管(含冷媒凡而)結霜之可能原因為

  • (A) 冷媒充填太多
  • (B) 電子式膨脹閥開度太小
  • (C) 室內機過濾網阻塞
  • (D) 壓縮機低頻運轉

正確答案:C

詳解:室內機濾網阻塞,蒸發器吸熱不足,低壓降低,使室外機回流管結霜。

題號 7-127 單題頁

家用定頻空調機R-410A冷凍循環系統,當在秋季室溫25℃運轉時,冷媒系統低壓170psig,運轉電流比額定值高,則判斷可能狀況為

  • (A) 系統冷媒太多
  • (B) 系統冷媒量正常
  • (C) 系統冷媒不足
  • (D) 冷凝器散熱太好

正確答案:A

詳解:R-410A低壓170 psig偏高且運轉電流高於額定,表示冷媒太多。

安裝與維護

題號 8-1 單題頁

窗型空調機一般以何種高度裝設為宜?

  • (A) 100公分
  • (B) 150~200公分
  • (C) 250公分以上
  • (D) 任意

正確答案:B

詳解:窗型空調機一般安裝高度約150~200公分,高度略高於人較佳。

題號 8-2 單題頁

窗型空調機安裝斜度一般以向外傾斜( )為宜。

  • (A) 4度以下
  • (B) 5~10度
  • (C) 20度以上
  • (D) 10~20度

正確答案:B

詳解:窗型空調機安裝宜向外傾斜5~10度,使凝結水排出。

題號 8-3 單題頁

分離式空調機在現場配管完成後

  • (A) 吐出管應保溫
  • (B) 吸入、吐出管均應保溫
  • (C) 吸入管應保溫
  • (D) 所配之管路均應保溫

正確答案:B

詳解:分離式空調機吸入管與吐出管均須保溫,防止熱損失與結露。

題號 8-4 單題頁

窗型空調機之空氣過濾網清洗以( )較為適宜。

  • (A) 中性洗劑或清水
  • (B) 用熱水或洗衣機
  • (C) 用汽油或揮發油
  • (D) 酸性洗劑

正確答案:A

詳解:空氣過濾網宜用中性洗劑或清水清洗,熱水或汽油會損壞濾網。

題號 8-5 單題頁

使用窗型空調機,為節約能源應

  • (A) 溫度開關勿設定太高
  • (B) 過濾網無需清洗
  • (C) 冷凝器應不受陽光之直射
  • (D) 增加換氣量

正確答案:C

詳解:冷凝器不受陽光直射,可降低冷凝溫度,節省用電。

題號 8-6 單題頁

電冰箱板狀蒸發器破裂,應使用何種銲接補漏

  • (A) 電銲
  • (B) 銀銲
  • (C) 銅銲
  • (D) 鋁銲

正確答案:D

詳解:板狀蒸發器多為鋁製,破裂應用鋁銲補漏。

題號 8-7 單題頁

25℃常溫下,何者飽和壓力最高?

  • (A) R-22
  • (B) R-407C
  • (C) R-410A
  • (D) R- 134a

正確答案:C

詳解:25℃時,R-410A飽和壓力高於R-22、R-407C及R-134a。

題號 8-8 單題頁

下列何種零件不裝在一般家用電冰箱上?

  • (A) 高低壓開關
  • (B) 溫度開關
  • (C) 除霜開關
  • (D) 庫燈開關

正確答案:A

詳解:高低壓開關用於商用或空調,家用電冰箱不需裝設。

題號 8-9 單題頁

毛細管冷媒系統運轉中毛細管前後沒有溫度差是表示毛細管

  • (A) 冷媒過多
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 有不凝結氣體
  • (D) 完全堵塞

正確答案:D

詳解:毛細管前後無溫差,表示冷媒完全沒流過,即完全堵塞。

題號 8-10 單題頁

冷媒系統中有多餘的空氣時,冷凝壓力比正常時為?

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相等
  • (D) 無影響

正確答案:A

詳解:系統含空氣時,冷凝壓力會比正常時高。

題號 8-11 單題頁

冷卻水塔冷卻後的水溫較大氣濕球溫度為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:冷卻水塔冷卻後的水溫無法低於大氣濕球溫度,故較濕球溫度高。

題號 8-12 單題頁

管徑3/8"銅管銲接時乙炔工作壓力一般調整為

  • (A) 2~5 kg f/cm2 G
  • (B) 0.2~0.5 kg f/cm² G
  • (C) 2~5psia
  • (D) 0.2~0.5psig

正確答案:B

詳解:3/8吋銅管銲接時,乙炔工作壓力調整約0.2~0.5 kgf/cm²G。

題號 8-13 單題頁

電冰箱防汗電熱絲一般應裝置於

  • (A) 外殼與隔熱層間
  • (B) 回流管
  • (C) 內殼隔熱層間
  • (D) 電冰箱門板內

正確答案:A

詳解:防汗電熱絲裝在外殼與隔熱層之間,加熱箱殼邊緣防止結露。

題號 8-14 單題頁

排水橫管(水平配管)之管徑小於75公厘以下時,其坡度應不得小於

  • (A) 1/30
  • (B) 1/50
  • (C) 1/100
  • (D) 1/200

正確答案:B

詳解:排水橫管管徑小於75公厘時,坡度不得小於1/50,以利排水。

題號 8-15 單題頁

保溫與保冷隔熱材料應有區別,玻璃棉屬於理想之

  • (A) 保溫材料
  • (B) 保冷材料
  • (C) 保溫及保冷材料
  • (D) 防露材料

正確答案:A

詳解:玻璃棉為理想保溫材料,保冷需另用防潮的材料。

題號 8-16 單題頁

窗型空調機安裝之理想高度為

  • (A) 屋內最高處
  • (B) 比人略高處
  • (C) 人腰處
  • (D) 隨意安裝

正確答案:B

詳解:窗型空調機安裝高度以比人略高處為宜,冷風可均勻擴散。

題號 8-17 單題頁

除濕機除濕能力降低時應

  • (A) 改大乾燥過濾器
  • (B) 改大風扇
  • (C) 改大壓縮機
  • (D) 清洗冷卻盤管

正確答案:D

詳解:除濕能力降低,常因冷卻盤管髒污,應清洗冷卻盤管。

題號 8-18 單題頁

分離式空調機之冷媒吸入管保溫主要目的為防止

  • (A) 冷媒過冷
  • (B) 冷媒過熱
  • (C) 碰傷
  • (D) 震動噪音

正確答案:B

詳解:吸入管保溫可防止吸入冷媒吸收外界熱量而過熱。

題號 8-19 單題頁

冷卻水塔風扇停止運轉時,則冷媒系統高壓將?

  • (A) 昇高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 正常

正確答案:A

詳解:冷卻水塔風扇停止,冷卻水降溫不足,冷凝器散熱變差,高壓昇高。

題號 8-20 單題頁

箱型空調機冷媒系統在冷凝器和節流設備之間裝有

  • (A) 壓縮機
  • (B) 消音器
  • (C) 低壓貯液器
  • (D) 乾燥過濾器

正確答案:D

詳解:冷凝器與節流設備之間裝乾燥過濾器,吸收水分並濾除雜質。

題號 8-21 單題頁

電冰箱之擺置應調整到

  • (A) 水平狀態
  • (B) 微向後傾
  • (C) 微向前傾
  • (D) 任意即可

正確答案:B

詳解:電冰箱宜微向後傾,使門自動關閉並緊密。

題號 8-22 單題頁

一般家用除濕機自動停機控制器為

  • (A) 溫度開關
  • (B) 除霜開關
  • (C) 風壓開關
  • (D) 水箱浮球開關

正確答案:D

詳解:家用除濕機以水箱浮球開關偵測水位,滿水時自動停機。

題號 8-23 單題頁

分離式空調機之冷凝機組一般安裝在

  • (A) 室內
  • (B) 室外
  • (C) 天花板上
  • (D) 地下室內

正確答案:B

詳解:分離式空調機的冷凝機組(室外機)安裝在室外,方便散熱。

題號 8-24 單題頁

不燃性之保溫材料是

  • (A) 普利龍
  • (B) PE發泡體
  • (C) PU發泡體
  • (D) 玻璃棉

正確答案:D

詳解:玻璃棉為無機纖維,不可燃;普利龍、PE、PU發泡體均為可燃塑膠。

題號 8-25 單題頁

冷凍櫃高壓錶所指示的是下列何者的壓力?

  • (A) 蒸發器
  • (B) 凝結器
  • (C) 膨脹閥
  • (D) 毛細管

正確答案:B

詳解:冷凍櫃高壓錶接在壓縮機排氣側,指示冷凝器(凝結器)的壓力。

題號 8-26 單題頁

冷媒回路系統作無氧化銲接時,一般充灌管內惰性氣體的流量(/min)約為

第 8-26 題附圖
  • (A) 0.3~0.5
  • (B) 3~5
  • (C) 30~50
  • (D) 300~500

正確答案:B

詳解:銅管無氧化銲接時,充灌氮氣流量約3~5 L/min。

題號 8-27 單題頁

下列何者為錯

  • (A) 電冰箱擺置須微向後傾
  • (B) 電冰箱不可放置於太陽直射處
  • (C) 電冰箱須緊靠牆壁擺置
  • (D) 電冰箱擺置不可靠近瓦斯爐處

正確答案:C

詳解:電冰箱背面需留散熱空間,不可緊靠牆壁,故C錯誤。

題號 8-28 單題頁

家用除濕機的除濕過程?

  • (A) 經冷凝器加溫除濕
  • (B) 經蒸發器降溫除濕
  • (C) 先經冷凝器再經蒸發器除濕
  • (D) 先經蒸發器再經冷凝器除濕卻不降溫

正確答案:D

詳解:除濕機先經蒸發器冷卻凝結水分,再經冷凝器加熱降低相對濕度,溫度不降低。

題號 8-29 單題頁

電動機通常使用狀態下,人體易接觸之轉動部分,須安裝

  • (A) 電阻器
  • (B) 保護罩
  • (C) 保險絲
  • (D) 電容器

正確答案:B

詳解:電動機轉動部分人體易接觸處須裝保護罩,防止捲入受傷。

題號 8-30 單題頁

窗型冷氣機大都採用下列何種壓縮機?

  • (A) 密閉式
  • (B) 半密閉式
  • (C) 開放式
  • (D) 半開放式

正確答案:A

詳解:窗型冷氣機大多採用密閉式壓縮機。

題號 8-31 單題頁

冷凍循環系統之冷凍油應

  • (A) 不含水份
  • (B) 燃點低
  • (C) 耐壓低
  • (D) 凝固點高

正確答案:A

詳解:冷凍油須不含水分,否則會產生酸、結冰與損壞系統。

題號 8-32 單題頁

依據政府節約能源規定,一般辦公場所之室溫(℃)超過多少時,才可開啟冷氣機?

  • (A) 26
  • (B) 27
  • (C) 28
  • (D) 29

正確答案:C

詳解:依節約能源規定,辦公場所室溫超過28℃才開冷氣。

題號 8-33 單題頁

窗型空調機,經常最需要保養的部分是?

  • (A) 排水管
  • (B) 盤管
  • (C) 過濾網
  • (D) 送風馬達

正確答案:C

詳解:窗型空調機最常需保養的是過濾網,避免風量減少。

題號 8-34 單題頁

箱型空調機排水管應裝設( )以利正常運作。

  • (A) 考克
  • (B) 凡而
  • (C) U型存水彎
  • (D) 過濾器

正確答案:C

詳解:箱型空調機排水管裝U型存水彎,防止空氣倒灌並使排水順暢。

題號 8-35 單題頁

液氣分離器(Accumulator)之主要目的是分離

  • (A) 不凝結氣
  • (B) 液態冷媒
  • (C) 水份
  • (D) 冷凍油

正確答案:B

詳解:液氣分離器用來分離液態冷媒,避免液態冷媒進入壓縮機。

題號 8-36 單題頁

使用暖氣最具能源效率的是用下列何來作功?

  • (A) 電熱
  • (B) 熱泵
  • (C) 燃油
  • (D) 燃氣

正確答案:B

詳解:熱泵從外界吸熱,能源效率高於電熱與燃燒式暖氣。

題號 8-37 單題頁

窗型空調機在正常負載下運轉,如電壓為額定的95%,其運轉電流會

  • (A) 不變
  • (B) 減少
  • (C) 增加
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:電壓降低到95%,同樣功率下電流增加,運轉電流會增大。

題號 8-38 單題頁

U型真空計讀取時應

  • (A) 垂直放置
  • (B) 水平放置
  • (C) 傾斜45度
  • (D) 依使用者方便而定

正確答案:A

詳解:U型真空計須垂直放置,才能由液面高度差正確讀值。

題號 8-39 單題頁

單位面積所受之力稱為

  • (A) 比重
  • (B) 密度
  • (C) 比容
  • (D) 壓力

正確答案:D

詳解:單位面積所受的力稱為壓力。

題號 8-40 單題頁

冷媒離開壓縮機時是

  • (A) 高壓高溫液體
  • (B) 高壓高溫氣體
  • (C) 高壓低溫液體
  • (D) 高壓低溫氣體

正確答案:B

詳解:冷媒離開壓縮機時是高壓高溫的氣體。

題號 8-41 單題頁

空氣中的水蒸氣含量超過飽和點後即凝結成水,此凝結溫度為?

  • (A) 乾球溫度
  • (B) 濕球溫度
  • (C) 有效溫度
  • (D) 露點溫度

正確答案:D

詳解:水蒸氣達飽和開始凝結的溫度稱為露點溫度。

題號 8-42 單題頁

小型密閉式壓縮機大部分在排氣口端裝有

  • (A) 過濾器
  • (B) 乾燥器
  • (C) 冷卻裝置
  • (D) 消音裝置

正確答案:D

詳解:小型密閉式壓縮機排氣口端大多裝消音裝置,減少排氣脈動噪音。

題號 8-43 單題頁

就潛熱量之比較,R-134a比R-22

  • (A) 大
  • (B) 相等
  • (C) 小
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:R-134a的蒸發潛熱比R-22小。

題號 8-44 單題頁

通常窗型空調機之能力大小判斷與下列何者無關?

  • (A) 風量
  • (B) 出風口乾濕球溫度
  • (C) 回風口乾濕球溫度
  • (D) 使用電壓

正確答案:D

詳解:窗型空調機能力大小與風量、出回風乾濕球溫度有關,與使用電壓無關。

題號 8-45 單題頁

電冰箱回流管結霜是表示

  • (A) 性能良好
  • (B) 冷媒過少
  • (C) 氣溫過高
  • (D) 液態冷媒回流

正確答案:D

詳解:回流管結霜表示液態冷媒回流,有液壓縮風險。

題號 8-46 單題頁

壓縮機氣缸間隙容積越小,則容積效率?

  • (A) 越低
  • (B) 越高
  • (C) 無關
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:氣缸間隙容積越小,殘留高壓氣體少,容積效率越高。

題號 8-47 單題頁

下列何者非電冰箱除霜的方式?

  • (A) 電熱絲
  • (B) 熱氣
  • (C) 停開壓縮機
  • (D) 熱空氣

正確答案:D

詳解:電冰箱除霜方式有電熱絲、熱氣及停機自然除霜,沒有熱空氣除霜。

題號 8-48 單題頁

冷凍油與鹵素冷媒混合後,冷凍油之黏滯度會

  • (A) 變大
  • (B) 不變
  • (C) 變小
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:冷凍油與鹵素冷媒互溶後被稀釋,黏滯度變小。

題號 8-49 單題頁

空調負荷計算時,下列何者不需考慮?

  • (A) 室內設計溫度
  • (B) 業主的品味與需求
  • (C) 事務機器所產生的熱量
  • (D) 由門及窗戶滲入外氣

正確答案:B

詳解:空調負荷計算需考慮室內設計溫度、機器發熱與滲入外氣,業主品味無關。

題號 8-50 單題頁

安裝分離式空調機時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 室外機可置於室內密閉空間
  • (B) 室內機應以原廠建議工法進行安裝
  • (C) 室外機應安裝於方便維修之地點
  • (D) 室內機排水管應設置存水彎以防止臭氣回流

正確答案:A

詳解:室外機不可放置在密閉室內空間,否則散熱不良,故A錯誤。

題號 8-51 單題頁

依據經濟部能源效率規定,窗(壁)型冷氣機能源效率分級基準表共分為?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:窗(壁)型冷氣機能源效率分為5級。

題號 8-52 單題頁

下述何者為窗型空調機安裝的保護元件?

  • (A) 過載保護器
  • (B) 除霜電熱絲
  • (C) 溫度開關
  • (D) 電容器

正確答案:A

詳解:過載保護器是窗型空調機安裝的保護元件。

題號 8-53 單題頁

R-410A冷媒瓶為何種顏色?

  • (A) 淺綠色
  • (B) 白色
  • (C) 粉紅色
  • (D) 藍色

正確答案:C

詳解:R-410A冷媒鋼瓶為粉紅色。

題號 8-54 單題頁

安裝分離式空調機便於回油時,室內機高度應比室外機?

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:室內機高度高於室外機,冷凍油較易因重力流回壓縮機。

題號 8-55 單題頁

某一空間空調負荷為4000kcal/hr,請問要安裝多大容量(kW)的空調機?

  • (A) 2.2
  • (B) 3.6
  • (C) 4.1
  • (D) 5.0

正確答案:D

詳解:4000 kcal/h÷860≈4.65 kW,選略大的5.0 kW。

題號 8-56 單題頁

家用小型空調機設備應為何種接地?

  • (A) 特種接地
  • (B) 第一種接地
  • (C) 第二種接地
  • (D) 第三種接地

正確答案:D

詳解:家用小型空調機(低壓設備)採用第三種接地。

題號 8-57 單題頁

有關分離式空調機的維護保養,下列敘述何者正確?

  • (A) 室內機及室外機熱交換鰭片不用定期清洗
  • (B) 室內機回風濾網應定期清洗
  • (C) 不需檢查室內機風車運轉有無異聲
  • (D) 室內外機配線端子不需檢查

正確答案:B

詳解:室內機回風濾網應定期清洗,才能維持風量及效率。

題號 8-58 單題頁

有關窗型空調機,下列敘述何者正確?

  • (A) 冷氣不冷應為冷媒洩漏
  • (B) 噪音產生應為壓縮機或風機設備老舊磨損或軸磨損造成或是安裝不良造成
  • (C) 回風濾網不用清洗
  • (D) 冷凝器散熱均採用自然對流方式

正確答案:B

詳解:噪音多因壓縮機、風機老舊磨損或安裝不良;冷氣不冷不一定是冷媒洩漏。

題號 8-59 單題頁

清洗窗型空調機蒸發器時,應以下列何者較為適宜?

  • (A) 除垢劑
  • (B) 蘇打水
  • (C) 鋁潔劑
  • (D) 促進劑

正確答案:C

詳解:清洗窗型空調機蒸發器宜用鋁潔劑,適合鋁鰭片清洗。

題號 8-60 單題頁

下列何者是窗型空調機的控制元件?

  • (A) 除霜電熱絲
  • (B) 庫內風扇
  • (C) 除霜計時器
  • (D) 溫度開關

正確答案:D

詳解:溫度開關控制壓縮機運轉與停止,是控制元件。

題號 8-61 單題頁

更換壓縮機時,下列何者不需要考慮?

  • (A) 焊接時需斷熱
  • (B) R.S.C是否正確
  • (C) 過載保護器是否匹配
  • (D) 庫內風扇是否正常

正確答案:D

詳解:更換壓縮機需注意端子、保護器是否匹配,庫內風扇與壓縮機本身無關。

題號 8-62 單題頁

一般空調機出風口處,乾球溫度較濕球溫度為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:空氣出風口未飽和時,乾球溫度高於濕球溫度。

題號 8-63 單題頁

有關電冰箱擺放位置與方式,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 遠離火爐的位置
  • (B) 向後貼緊牆壁
  • (C) 避免太陽光直曬
  • (D) 微微的向後傾斜

正確答案:B

詳解:電冰箱背面要留散熱空間,不可向後貼緊牆壁,故B錯誤。

題號 8-64 單題頁

R-134a冷媒瓶為下列何種顏色?

  • (A) 淺綠色
  • (B) 白色
  • (C) 粉紅色
  • (D) 藍色

正確答案:D

詳解:R-134a冷媒鋼瓶為淺藍色,此選項為藍色。

題號 8-65 單題頁

安裝分離式空調機時,不需要下列何種工具?

  • (A) 電工鉗
  • (B) 綜合壓力錶
  • (C) 高阻計
  • (D) 螺絲起子

正確答案:C

詳解:安裝分離式空調機用電工鉗、壓力錶與螺絲起子,不需要高阻計。

題號 8-66 單題頁

在分離式冷氣配管作業中,下列敘述何者正確?

  • (A) 披覆銅管作業切割下來的銅管不須清理管口
  • (B) 銅管採用扭力板手進行鎖緊,並依原廠建議之扭力值設定板手扭力值
  • (C) 切割銅管的工具可採任意工具
  • (D) 配管完成後採用室外機冷媒進行排除銅管內不凝結氣體

正確答案:B

詳解:冷媒管鎖緊應用扭力板手,依原廠建議扭力,避免漏冷媒或損壞喇叭口。

題號 8-67 單題頁

就節能角度而言,分離式空調機宜

  • (A) 增加外氣量
  • (B) 溫度開關設定至最低溫
  • (C) 室外機受陽光直曬
  • (D) 定期清洗濾網

正確答案:D

詳解:節能做法是定期清洗濾網,保持風量與效率。

題號 8-68 單題頁

有關R-410A窗型空調機充填冷媒,下列敘述何者正確?

  • (A) 每冷凍噸5kg
  • (B) 每冷凍噸12磅
  • (C) 依銘牌指示充填量
  • (D) 每冷凍噸0.5kg

正確答案:C

詳解:R-410A窗型空調機冷媒充填量,應依銘牌指示量。

題號 8-69 單題頁

變頻分離式空調要做泵集移機保養時該怎麼做何者正確?

  • (A) 關閉總開關
  • (B) 直接室外機運轉中隔離電源
  • (C) 使用遙控器關閉冷氣,再關閉總電源
  • (D) 冬天功能切到暖氣再泵集後遙控器關機

正確答案:C

詳解:變頻機泵集前先用遙控器關機,再關閉總電源,避免運轉中斷電損壞。

題號 8-70 單題頁

冷暖分離式空調機沒有下列何種零件?

  • (A) 溫度控制器
  • (B) 四方閥
  • (C) 過載保護器
  • (D) 流量開關

正確答案:D

詳解:冷暖機有溫控器、四通閥、過載保護器,不含流量開關。

題號 8-71 單題頁

冷凍系統運轉中乾燥過濾器前後產生溫差,表示乾燥過濾器

  • (A) 正常
  • (B) 冷媒過多
  • (C) 冷媒過少
  • (D) 部分阻塞

正確答案:D

詳解:乾燥過濾器前後出現溫差,表示部分阻塞。

題號 8-72 單題頁

冷凍設備之冷媒系統,預防負載過低時液態冷媒流入壓縮機之元件

  • (A) 儲液器
  • (B) 乾燥過濾器
  • (C) 視窗
  • (D) 低壓液氣分離器

正確答案:D

詳解:低壓液氣分離器可防止負載低時液態冷媒流入壓縮機。

題號 8-73 單題頁

分離式冷氣機(室外膨脹型)室外機與室內機連接,吸氣管與排氣管壓力為

  • (A) 高壓
  • (B) 低壓
  • (C) 一高一低
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:吸氣管與連接兩機的管路為低壓管;依官方答案連接管為低壓。

題號 8-74 單題頁

下列何者為冰箱的保護元件?

  • (A) 過載保護器OL
  • (B) 除霜計時器DT
  • (C) 溫度控制開關TH
  • (D) 除霜電熱絲DH

正確答案:A

詳解:過載保護器(OL)是電冰箱的保護元件。

題號 8-75 單題頁

家用定頻冷氣機溫度到達設定溫度,室內機風扇與壓縮機做動方式

  • (A) 風扇停止
  • (B) 壓縮機停止
  • (C) 都不動
  • (D) 不變

正確答案:B

詳解:溫度達設定值,壓縮機停止;室內機風扇通常仍繼續運轉。

題號 8-76 單題頁

使用氧乙炔銲接銅管時,為避免產生氧化膜,銅管內需流通

  • (A) 氧氣
  • (B) 空氣
  • (C) 氮氣
  • (D) 都不用

正確答案:C

詳解:銅管銲接時內部充氮氣,防止內壁氧化產生氧化皮。

題號 8-77 單題頁

清洗冷氣時,下列何種方式錯誤

  • (A) 不需將洗潔劑清洗乾淨
  • (B) 機器需斷電
  • (C) 檢查排水
  • (D) 需用防水物品隔離基板

正確答案:A

詳解:清洗劑須沖洗乾淨,否則殘留物會腐蝕機器,故A錯誤。

題號 8-78 單題頁

用電冰箱將冷凝器出口及蒸發器出口二者管路進行熱交換,下列敘述何者錯誤

  • (A) 增加壓縮機吸氣過熱度
  • (B) 增加液管過冷度
  • (C) 美觀
  • (D) 系統冷凍能力增加

正確答案:C

詳解:冷凝器出口與蒸發器出口管路熱交換,主要目的是提高過冷度與冷凍能力,並非為了美觀。

常見問題

冷凍空調裝修丙級學科有幾題?

本題庫為 V114090111 版,共 662 題、8 個工作項目,全為單選題,其中圖片題 16 題。

冷凍空調裝修丙級學科幾分及格?

學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。

冷凍空調裝修丙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

冷凍空調裝修丙級題目會和題庫一樣嗎?

試題出自公開題庫並抽題,建議把 662 題與詳解練熟,壓力與電路計算題要理解算法。

冷凍空調裝修丙級學科怎麼準備最快?

先練故障排除、冷媒系統與電路系統,錯題複習後看速記表,考前用正式模擬練 80 題與 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?