消防設備士警報避難題庫

237題警報與避難系統消防安全設備概要歷屆試題,免費線上練習。

題目、選項與答案照考選部 110-115 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以考選部公告為準。

237總題數
6章節數
1附圖題
線上練習這份題庫消防設備士火災學概要測驗題題庫消防設備士消防法規概要測驗題題庫消防設備士水與化學系統消防安全設備概要測驗題題庫消防設備師消防法規測驗題題庫

考試資訊

題庫版本110–115 年專技普考消防設備士歷屆試題(共 6 份試卷)
題數237 題(6 份試卷共 240 題,已排除官方更正為一律給分或多個答案均給分的 3 題)
考試題數與時間申論 50 分加 40 題測驗(每題 1.25 分),作答 1 小時 30 分;本站只收測驗題,模擬考時間為本站自訂
及格標準以各科平均的總成績滿 60 分及格;及格人數未達全程到考人數 16% 時,取總成績排名前 16%、總成績達 50 分且無任一科 0 分者為及格;任一科 0 分不予及格。本站模擬考以單科計分,僅供練習參考
出題單位考選部(專門職業及技術人員普通考試,消防設備士)

怎麼準備

我建議以火警探測、緊急廣播、避難器具、排煙設備、緊急電源分類整理,設置標準和檢修基準對照著讀。

這科常考設置高度、面積與性能試驗判定,數字易混;先練習,再正式模擬,錯題用速記表整理。

章節分布

章節題數
115 年39 題
114 年40 題
113 年39 題
112 年40 題
111 年40 題
110 年39 題
115 年
115 年:探測器性能檢查抽樣、離子式局限型探測器、設置高度、浸水之虞場所、儲能系統警報、防煙壁區劃、緊急廣播揚聲器、緩降機。
114 年
114 年:員工人數與避難器具、蓄積型偵煙、安養中心設備、檢修複查、出口標示燈、受信總機絕緣、防煙壁、119火災通報裝置。
113 年
113 年:排煙設備有效性、機械排煙、醫療機構樓層、出口標示燈、潔淨區、地下層面積、瓦斯漏氣檢修。
112 年
112 年:配線檢修、119通報裝置性能、揚聲器外觀試驗、緊急照明性能、避難器具、光電式分離型、定溫式探測器、發電機設備。
111 年
111 年:公共危險物品室內設置、分區鳴動、差動式分布型、揚聲器、避難器具外觀檢查、緊急照明電源、支固器具荷重試驗。
110 年
110 年:火警分區、辦公建築設置、粉塵試驗、排煙室兼用、二信號式受信總機、避難器具下降空地、探測區域、瓦斯漏氣檢知器。

完整題目

115 年

題號 115-1 單題頁

有關火警自動警報設備性能檢查,選定所定數量之探測器,下列何者錯誤?

  • (A) 探測器30 個,定溫式(非再用型)1 個
  • (B) 火警分區40 個,蓄積性能(限有蓄積性能者)偵煙式探測器1 個
  • (C) 火警分區100 個,蓄積性能(限有蓄積性能者)火焰式探測器2 個
  • (D) 火警分區60 個,蓄積性能(限有蓄積性能者)感熱式探測器2 個

正確答案:A

詳解:非再用型定溫式探測器動作後即無法復歸,性能檢查不以加熱試驗抽選,故A所述錯誤。

題號 115-2 單題頁

某百貨公司進行裝修施工,疑似施工不慎導致瓦斯管線斷裂引發爆炸,造成多名人員傷亡。該公司使用天然氣做為燃氣的來源,下列對於瓦斯漏氣火警自動警報設備的檢查敘述,何者正確?

  • (A) 檢知器上端,應裝設在天花板下方30 公分範圍內
  • (B) 檢知器選取檢查數量,一回路之檢知器有17 個,應檢查4 個
  • (C) 檢知器應設在瓦斯燃燒器具之廢氣容易接觸之場所
  • (D) 檢知區域警報裝置音壓應在80 分貝以上

正確答案:B

詳解:依官方答案,一回路檢知器17個應抽查4個;天然氣比空氣輕,檢知器下端應在天花板下方30公分內,且不得設於廢氣易接觸處。

題號 115-3 單題頁

下列有關火警自動警報設備之探測器設置場所,何者錯誤?

  • (A) 因吸煙而有煙滯留換氣不良之康樂室,設置「差動式」探測器
  • (B) 水蒸氣會大量滯留之更衣室,設置「定溫式1 種」探測器
  • (C) 會散發腐蝕性氣體之電池室,設置「火焰式」探測器
  • (D) 大空間且天花板高等熱、煙易擴散之飛機停機庫,設置「光電式分離型」探測器

正確答案:C

詳解:會散發腐蝕性氣體之場所應選用耐酸或耐鹼型定溫式探測器,火焰式不適用於此類場所。

題號 115-4 單題頁

某KTV 的走廊樓高3 公尺使用離子式局限型三種探測器,動作時間應多少以內才合格?

  • (A) 30
  • (B) 60
  • (C) 90
  • (D) 120

正確答案:C

詳解:依官方答案,離子式局限型三種探測器以加煙試驗器測試,應於90秒內動作才合格。

題號 115-6 單題頁

P 型受信總機採用數個分區共用一公用線方式配線時,該公用線供應之分區數,不得超過X個分區?探測器回路電阻,在YΩ 以下?

  • (A) X = 5、Y = 50
  • (B) X = 7、Y = 0.1
  • (C) X = 5、Y = 0.1
  • (D) X = 7、Y = 50

正確答案:D

詳解:P型受信總機公用線供應分區數不得超過7個分區,探測器回路電阻應在50歐姆以下。

題號 115-7 單題頁

探測器是發現火災的重要利器,如果選用錯誤將形成嚴重的危害,請問下列何者探測器設置錯誤?

  • (A) 樓梯使用偵煙式探測器
  • (B) 百貨公司大廳高度16 公尺使用火焰式探測器
  • (C) 昇降機之配管配線使用火焰式探測器
  • (D) 走廊通道使用熱煙複合式探測器

正確答案:C

詳解:昇降機之昇降路、管道間等垂直豎道煙易上升,應設偵煙式探測器,故選火焰式設置錯誤。

題號 115-8 單題頁

某商場天花版裝置面高度3.5 公尺,大小為30×20 公尺,中間有2 支高度40 公分的樑,為防火建築物,使用偵煙式探測器二種,請問至少要幾個?

  • (A) 4
  • (B) 6
  • (C) 8
  • (D) 12

正確答案:A

詳解:高度4公尺未滿偵煙式二種每個探測150平方公尺;樑深40公分未達60公分不另分區,600÷150=4個。

題號 115-9 單題頁

119 火災通報裝置,監視常用電源之裝置應設於明顯易見之位置,當常用電源停電,持續60分鐘待機狀態後,需保有多少時間以上可進行火災通報之電源容量?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:119火災通報裝置停電時,持續待機60分鐘後須仍保有可進行10分鐘以上火災通報之電源容量。

題號 115-10 單題頁

在室溫20℃狀態下,使用加熱試驗器進行一只標稱動作溫度100℃之定溫式局限型第一種探測器之性能檢查時,其動作時間應該在多少秒內,方可判定為正常?

  • (A) 40
  • (B) 60
  • (C) 80
  • (D) 120

正確答案:D

詳解:依官方答案,定溫式局限型一種在室溫20℃、標稱100℃條件下,以加熱試驗器測試應於120秒內動作。

題號 115-11 單題頁

屋外或是低漥地區有浸水之虞問題的場所,其火警自動警報設備之配線,採用電纜並穿於金屬管或塑膠導線管,與電力線保持幾公分以上之間距?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:有浸水之虞場所之火警配線應採電纜穿管,並與電力線保持30公分以上間距,避免感應干擾。

題號 115-12 單題頁

某大樓為31 層樓建築物,且總樓地板面積超過3000 平方公尺,發生火災其火警自動警報設備之鳴動方式,下列何者錯誤?

  • (A) 起火樓為第7 層時,限第6、7、8、9 層鳴動
  • (B) 起火層為地面層時,限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動
  • (C) 起火樓層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動
  • (D) 受信總機再接受火災信號時,直上層部分應立即全區鳴動

正確答案:D

詳解:分區鳴動後,經一定時間或再接受火災信號時,應自動全區鳴動,非僅直上層鳴動,故D錯誤。

題號 115-13 單題頁

依「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」之規定,在避難器具性能試驗中其荷重試驗中規定,有關載重之大小規定,如為救助應為X kg 以上;緩降機則為Y kg 以上,請問X,Y 各為多少kg?

  • (A) X = 300;Y = 195
  • (B) X = 390;Y = 300
  • (C) X = 300;Y = 300
  • (D) X = 390;Y = 195

正確答案:A

詳解:依官方答案,避難器具荷重試驗:救助袋載重300公斤以上,緩降機載重195公斤以上。

題號 115-14 單題頁

有關併網型儲能系統應設置火警自動警報設備,其設置指引方式,下列描述何者錯誤?

  • (A) 外氣流通無法有效探測火災之處所,將電池管理系統或儲能管理系統等警報信號移報至火警受信總機
  • (B) 探測器可設置偵熱式局限型一種
  • (C) 緊急電源使用蓄電池設備,其容量能使火警自動警報設備有效動作30 分鐘以上
  • (D) 儲能系統為早期偵測溫度異常(提前預警熱失控風險),得自行增設具連續監測功能之熱成像溫度偵測設備,作為輔助預警機制

正確答案:B

詳解:依官方答案,儲能系統火警探測宜採偵煙式等可早期偵知者,以偵熱式局限型一種設置之敘述錯誤。

題號 115-15 單題頁

世界百貨公司將美食街設地下層,其樓地板面積合計為多少,必須設置瓦斯漏氣火警自動警報設備?

  • (A) 500
  • (B) 1000
  • (C) 1500
  • (D) 2000

正確答案:B

詳解:地下層供百貨商場等使用且樓地板面積合計1000平方公尺以上,使用燃氣者應設瓦斯漏氣火警自動警報設備。

題號 115-16 單題頁

超過100 公尺的某大樓,其地下層應設無線電通信輔助設備使用洩波同軸電纜,依設置規定,下列何者錯誤?

  • (A) 在任一出入口與其他出入口之步行距離大於300 公尺時,必須設置1 個接頭
  • (B) 設於距樓地板面或基地地面高度0.8 公尺至1.5 公尺間
  • (C) 該電纜適合傳送或輻射150 百萬赫(Mhz),保護箱內設長度2 公尺以上之射頻電纜
  • (D) 洩波同軸電纜之標稱阻抗為50 歐姆

正確答案:A

詳解:任一出入口與其他出入口步行距離大於300公尺時,無線電通信輔助設備接頭應設二個以上,非僅1個。

題號 115-17 單題頁

某一建築物一平面層有600 平方公尺,以防煙壁區劃為三區,分別為150、200、250 平方公尺。如採機械排煙方式設置,並僅設一具排煙機時,其排煙量每分鐘不得小於多少立方公尺?

  • (A) 120
  • (B) 300
  • (C) 400
  • (D) 500

正確答案:D

詳解:一具排煙機負擔多個防煙區劃時,排煙量以最大區劃面積每平方公尺每分鐘2立方公尺計:250×2=500。

題號 115-18 單題頁

出口標示燈之配線規範,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 電源回路不得設開關
  • (B) 採三線式配線使經常充電者,電源回路得設開關
  • (C) 燈具內置蓄電池設備者,電源回路得設開關
  • (D) 蓄電池設備集中設置時,得裝置插座連接以利檢修

正確答案:D

詳解:出口標示燈電源應以專用回路直接配線,不得以插座連接,以免脫落斷電,故D錯誤。

題號 115-19 單題頁

11 樓以上的建築物需設置緊急電源插座,下列敘述何者正確?

  • (A) 緊急電源插座之電流供應容量為直流110 伏特
  • (B) 插座水平距離在15 公尺以下
  • (C) 緊急電源插座為接地型,裝設高度距離樓地板80 公分以上150 公分以下
  • (D) 各插座設容量110 伏特、15 安培以上之無熔絲斷路器

正確答案:D

詳解:緊急電源插座為交流110伏特,各插座設15安培以上無熔絲斷路器;裝設高度為距樓地板1公尺以上1.5公尺以下。

題號 115-20 單題頁

關於緊急廣播設備揚聲器在不同空間的設置距離要求,下列敘述何者正確?

  • (A) 廣播區域內任一點至揚聲器水平距離在10 公尺以下
  • (B) 樓梯或斜坡通道垂直距離每10 公尺應設一M 級揚聲器
  • (C) 居室面積在10 平方公尺以下者得免設揚聲器
  • (D) 廣播區域超過100 平方公尺應設M 級

正確答案:A

詳解:緊急廣播揚聲器應使廣播區域內任一點至揚聲器水平距離在10公尺以下,確保各處均能聽清廣播。

題號 115-21 單題頁

關於緊急廣播設備之配線,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 若設有音量調整器,應採用三線式配線以簡化電路
  • (B) 得與六十伏特以下之弱電回路共用管槽
  • (C) 任一層揚聲器或配線短路時,不得影響其他樓層廣播,且操作裝置應有短路信號標示
  • (D) 對地電壓超過150 伏特者,絕緣電阻應在0.1MΩ 以上

正確答案:D

詳解:緊急廣播配線絕緣電阻:對地電壓150伏特以下0.1MΩ以上,超過150伏特應在0.2MΩ以上,故D錯誤。

題號 115-22 單題頁

有關119 火災通報裝置之設置規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 為避免人員誤操作,應設置於平時無人之處所
  • (B) 裝置附近,應設置送、收話器,得與其他內線電話共用
  • (C) 設置遠端啟動裝置時,應設有可與緊急廣播設備連動之設備
  • (D) 手動啟動操作開關距樓地板面之高度,應在0.8 公尺以上1.5 公尺以下

正確答案:D

詳解:119火災通報裝置手動啟動開關距樓地板0.8至1.5公尺,應設於值日室等平時有人處所,送收話器不得與內線共用。

題號 115-23 單題頁

避難方向指示燈之安裝位置,下列敘述何者正確?

  • (A) 應設於出入口上方或緊鄰出入口之有效引導避難處
  • (B) 應裝設於走廊、樓梯及通道,且應優先設於轉彎處
  • (C) 應設於地板面,且每5 公尺設置一個
  • (D) 應設於牆面且距天花板60 公分以下

正確答案:B

詳解:避難方向指示燈設於走廊、樓梯及通道,應優先設在轉彎處,以指示避難方向;出口上方為出口標示燈。

題號 115-24 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,出口標示燈與火警自動警報設備之探測器連動亮燈,且配合場所使用型態採取適當亮燈,則在何種情況下得予減光或消燈?

  • (A) 營業期間有其他人工光源可提供場地照明時
  • (B) 火災發生初期,為了辨認濃煙流向以選擇逃生路徑
  • (C) 場所人流量低於平均人流量期間
  • (D) 設置場所無人期間,或可利用自然採光辨識出入口期間

正確答案:D

詳解:出口標示燈得減光或消燈之情形限於場所無人期間,或可利用自然採光辨識出入口期間,以確保有人時仍可引導。

題號 115-25 單題頁

有關一般場所出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源,下列敘述何者正確?

  • (A) 應使用發電機,容量30 分鐘以上
  • (B) 應使用蓄電池設備,其容量應能使其有效動作20 分鐘以上
  • (C) 應使用蓄電池,容量需達60 分鐘且與火警分區共用
  • (D) 避難層以外之樓層可免設緊急電源

正確答案:B

詳解:出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備,容量能使其有效動作20分鐘以上;大型場所另要求60分鐘。

題號 115-26 單題頁

有關緩降機之設置規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 下降空間為器具中心半徑0.5 公尺圓柱形範圍內
  • (B) 緩降機下降空間內不得有任何突出物,牆面應平整光滑
  • (C) 緩降機下降時,繩子應與牆面緊貼
  • (D) 緩降機繩子長度應為裝置位置至地面之二倍

正確答案:A

詳解:緩降機下降空間以器具中心半徑0.5公尺圓柱形範圍內,突出物在10公分以內且無避難障礙者得在範圍內。

題號 115-27 單題頁

下列那些處所免設緊急照明設備?

  • (A) 醫院病房與手術室
  • (B) 洗手間、儲藏室或機械室
  • (C) 電影院觀眾席
  • (D) 餐廳廚房

正確答案:B

詳解:洗手間、儲藏室、機械室等非經常有人停留之處所得免設緊急照明;病房、觀眾席、廚房仍須設置。

題號 115-28 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,排煙口之設置高度下列敘述何者正確?

  • (A) 應設於地面起2/3 高度處
  • (B) 應設於天花板高度1/2 以下之範圍內
  • (C) 應設於天花板或其下方80 公分範圍內
  • (D) 設有防煙垂壁時,排煙口應超出防煙垂壁下垂高度

正確答案:C

詳解:排煙口應設於天花板或其下方80公分範圍內,因熱煙上升聚集於頂部,設於高處方能有效排煙。

題號 115-29 單題頁

有關特別安全梯排煙室設置排煙、進風風管時,下列敘述何者正確?

  • (A) 進風口應設於天花板下方80 公分內,且進風量需達每秒10 立方公尺
  • (B) 風管貫穿防火區劃時,貫穿處應增設手動關閉閘門
  • (C) 進風口及排煙口平時應保持開啟狀態,確保氣流流通
  • (D) 排煙口應位於天花板高度1/2 以上,且排煙量在每秒4 立方公尺以上

正確答案:D

詳解:特別安全梯排煙室排煙口應位於天花板高度1/2以上,排煙量在每秒4立方公尺以上,以維持排煙室免受煙侵入。

題號 115-30 單題頁

關於緊急電源插座之設置位置,下列敘述何者正確?

  • (A) 裝設於各居室中心,且任何一處至插座距離在25 公尺以下
  • (B) 裝設於樓梯間或緊急昇降機間等處,且每一層任何一處至插座之水平距離在50 公尺以下
  • (C) 裝設於走廊盡頭,且水平距離應在100 公尺以下
  • (D) 僅限11 層以上樓層設置,且距離樓梯須在15 公尺以下

正確答案:B

詳解:緊急電源插座設於樓梯間或緊急昇降機間等便於消防隊使用處,每層任一處至插座水平距離在50公尺以下。

題號 115-31 單題頁

下列何者不是防災監控系統綜合操作裝置之監控對象?

  • (A) 緊急發電機
  • (B) 瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機
  • (C) 常閉式防火門之開關狀態
  • (D) 室內消防栓之消防幫浦

正確答案:C

詳解:防災監控系統監控緊急發電機、消防幫浦、各類受信總機等消防設備運作,常閉式防火門開關狀態非其監控對象。

題號 115-32 單題頁

火警自動警報設備進行預備電源及緊急電源(限內置型)性能檢查時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 操作預備電源試驗開關,電壓表指針應在紅線以下
  • (B) 受信總機內部關閉常用電源後,應自動切換緊急電源
  • (C) 檢查充電裝置時,若充電回路使用抵抗器且有發熱現象,應以是否變色等判斷異常
  • (D) 預備電源之容量超過緊急電源時,得取代緊急電源

正確答案:A

詳解:操作預備電源試驗開關時,電壓表指針應在規定電壓範圍內才屬正常,指在紅線以下表示電壓不足,故A錯誤。

題號 115-33 單題頁

火警自動警報設備進行綜合檢查時,同時動作之檢查下列敘述何者正確?

  • (A) 操作火災試驗開關及回路選擇開關,依序檢查每一回路火災動作表示,並觀察受信機是否正常動作
  • (B) 選擇回路中任意3 顆探測器同時拆下清潔,並確認受信機回路是否斷線
  • (C) 操作火災試驗開關及回路選擇開關,使任意5 回路同時進行火災動作表示,確認受信機正常動作
  • (D) 同時動作試驗僅適用於不滿3 回路之小型場所,大型場所免試驗

正確答案:C

詳解:同時動作檢查係操作火災試驗開關及回路選擇開關,使任意5回路同時火災表示,確認受信總機能正常動作。

題號 115-34 單題頁

緊急廣播設備在進行綜合檢查時,揚聲器之音壓判定,下列敘述何者正確?

  • (A) L 級應在90 分貝以上
  • (B) M 級則應在85 分貝以上
  • (C) S 級應在84 分貝以上
  • (D) 所有等級均不得低於92 分貝

正確答案:C

詳解:揚聲器距1公尺處音壓:L級92分貝以上、M級87分貝以上92未滿、S級84分貝以上87未滿,故S級84分貝正確。

題號 115-35 單題頁

當進行瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查時,瓦斯漏氣檢知器的性能檢查,下列敘述何者正確?

  • (A) 使用加瓦斯試驗器進行加瓦斯測試,對空氣之比重未滿一者使用甲烷
  • (B) 使用加瓦斯試驗器測試,只要瓦斯漏氣燈亮起即合格
  • (C) 檢查數量為每回路抽檢1 個檢知器
  • (D) 發現不良品時應立即更換,該回路其他檢知器可不用再進行檢查

正確答案:A

詳解:檢知器性能檢查以加瓦斯試驗器進行,瓦斯對空氣比重未滿一者(如天然氣)使用甲烷試驗,確認警報正常。

題號 115-36 單題頁

緊急照明設備進行性能檢查時,緊急照明燈之照度判定標準,下列敘述何者正確?

  • (A) 地下建築物之地下通道應達5 勒克斯以上
  • (B) 觀眾席應達10 勒克斯以上
  • (C) 一般場所地面之水平照度應達2 勒克斯以上
  • (D) 地下建物之地下通道,距離地面一公尺高之照度應達到10 勒克斯

正確答案:C

詳解:依官方答案,緊急照明一般場所地面水平照度應達2勒克斯以上;地下建築物地下通道要求較高照度。

題號 115-37 單題頁

避難器具進行外觀檢查時,操作面積之判定方法,下列敘述何者正確?

  • (A) 避難梯的操作面積為長1.5 公尺,寬1.5 公尺
  • (B) 緩降機的操作面積應在0.5 平方公尺以上,邊長應在60 公分以上
  • (C) 滑桿的操作面積能放下器具即可
  • (D) 避難器具的操作面積內,放置大型桌椅時,須加固定著於地面

正確答案:B

詳解:緩降機操作面積應在0.5平方公尺以上,且邊長在60公分以上,確保人員能安全操作器具。

題號 115-38 單題頁

進行排煙設備綜合檢查時,判定方法下列敘述何者錯誤?

  • (A) 排煙機回轉葉片的回轉方向應正常
  • (B) 排煙機運轉中應無異常聲音、風道應無異常振動
  • (C) 吸煙口及排煙閘門打開後,能連動自動排煙機啟動
  • (D) 運轉電流值不得高於規定範圍值的120%

正確答案:D

詳解:排煙機運轉電流應在銘牌或規定範圍值以內,並非容許高達120%,故D錯誤。

題號 115-39 單題頁

關於緊急電源插座的外觀檢查,下列敘述何者正確?

  • (A) 單相交流110V 應使用額定120V,20A 之接地型插座
  • (B) 三相交流220V 應使用額定240V,40A 之接地型插座
  • (C) 保護箱面應有「緊急電源插座」字樣
  • (D) 表示燈應常暗,插座使用時才亮燈

正確答案:C

詳解:緊急電源插座保護箱面應標示「緊急電源插座」字樣以利辨識;插座為125V15A接地型,表示燈應常時亮燈。

題號 115-40 單題頁

出口標示燈具閃滅或音聲引導功能之設置規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 應設於所有出入口,且與火警警鈴同步鳴動
  • (B) 應設於主要出入口,且當該出入口往避難方向所設探測器動作時,應停止閃滅及音聲引導
  • (C) 由管理人員手動啟動,且火災時應加強音量
  • (D) 與排煙設備連動,且不得停止閃滅與音聲引導

正確答案:B

詳解:閃滅或音聲引導設於主要出入口;該出入口往避難方向之探測器動作時應停止閃滅及音聲,避免引導人員往煙區。

114 年

題號 114-1 單題頁

某防火構造建築物位於2 樓的商業賣場,若其員工共30 人,賣場部分的樓地板面積為1,000 平方公尺,同1 層餐飲咖啡廳部分的樓地板面積為400 平方公尺,忽略手扶梯間面積與升降機械間面積,試計算其收容人數為多少?

  • (A) 413 人
  • (B) 463 人
  • (C) 483 人
  • (D) 533 人

正確答案:A

詳解:依官方答案,賣場收容人數以員工數加購物部分面積除以3,再加飲食部分依其計算基準人數,合計413人。

題號 114-2 單題頁

某防火構造建築物設有密閉冷凍室,其冷凍室之面積為240 平方公尺,天花板高度為3.6 公尺,當設置定溫式局限型探測器1 種時需探測器數量幾個?

  • (A) 3 個
  • (B) 4 個
  • (C) 5 個
  • (D) 6 個

正確答案:B

詳解:防火構造、高度4公尺未滿之定溫式局限型一種,每個探測60平方公尺:240÷60=4個。

題號 114-3 單題頁

下列那些環境因素較不容易造成局限型偵煙探測器之誤動作?

  • (A) 氣流、灰塵
  • (B) 電磁干擾
  • (C) 日照光線
  • (D) 蒸氣、濕氣

正確答案:C

詳解:偵煙探測器偵測進入暗箱之煙粒子,易受氣流、灰塵、電磁、蒸氣影響誤報;日照光線不易進入暗箱,較少誤動作。

題號 114-4 單題頁

某電影院放映場所火警自動警報設備所使用之蓄積型偵煙探測器有10 秒之蓄積時間,其所使用之中繼器有10 秒之蓄積時間,則其受信總機之蓄積時間,最多可為多少秒?

  • (A) 60 秒
  • (B) 20 秒
  • (C) 50 秒
  • (D) 40 秒

正確答案:D

詳解:探測器、中繼器、受信總機蓄積時間合計,每一火警分區應在60秒以下:60-10-10=40秒。

題號 114-5 單題頁

有一安養機構設在1 棟防火構造建築物內第3 樓層內,依各類場所消防安全設備設置標準規定其避難器具之選擇設置,下列何者為可設置的避難器具?

  • (A) 避難梯
  • (B) 緩降機
  • (C) 滑杆
  • (D) 救助袋

正確答案:D

詳解:依官方答案,安養機構第3樓層之避難器具應選滑臺、救助袋等,避難梯、緩降機、滑杆不適合行動不便者。

題號 114-6 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,緊急廣播設備之揚聲器裝設於樓梯間時,垂直距離至少每X 公尺設一個揚聲器,且該距揚聲器1 公尺處所測得之音壓應符合Y 分貝以上,X與Y 分別為何?

  • (A) X=15 公尺,Y=92 分貝
  • (B) X=10 公尺,Y=87 分貝
  • (C) X=15 公尺,Y=87 分貝
  • (D) X=10 公尺,Y=92 分貝

正確答案:A

詳解:樓梯間揚聲器垂直距離每15公尺設一個L級,距1公尺處音壓應在92分貝以上。

題號 114-7 單題頁

有一安養中心為防火構造建築物,其樓層數為地下2 層地上6 層,各樓層高度3 公尺、樓地板面積1,200 平方公尺,東西側各1 個樓梯(兩樓梯水平距離在50 公尺內,其他管道間忽略不計),依各類場所消防安全設備設置標準此建築物至少應配置多少火警分區數?

  • (A) 10 火警分區
  • (B) 14 火警分區
  • (C) 16 火警分區
  • (D) 18 火警分區

正確答案:D

詳解:每層1200平方公尺需2分區,8層計16;兩樓梯水平距離50公尺內可合併,地上、地下各1分區,共18。

題號 114-8 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,下列火警探測器之裝置位置規定何者錯誤?

  • (A) 天花板設排氣口或回風口時,偵煙式探測器應裝置於排氣口或回風口周圍1.5 公尺範圍內
  • (B) 天花板上設有出風口時,除火焰式、差動式分布型及光電式分離型探測器外,應距離該出風口1.5 公尺以上
  • (C) 局限型探測器以裝置在探測區域中心附近為原則
  • (D) 局限型探測器之裝置,不得傾斜45 度以上。但火焰式探測器,不在此限

正確答案:A

詳解:天花板設排氣口或回風口時,偵煙式探測器應裝置於其周圍1公尺範圍內,非1.5公尺,故A錯誤。

題號 114-9 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,火焰型探測器可設於下列那一場所?

  • (A) 水蒸氣大量滯留之熱水室
  • (B) 排放廢氣會大量滯留之引擎測試室
  • (C) 會結露之密閉室之地下倉庫
  • (D) 會散發腐蝕性氣體之電鍍工場

正確答案:B

詳解:排放廢氣大量滯留之引擎測試室,偵煙及差動式易誤報,宜設火焰式;水蒸氣、結露、腐蝕性處所不適用火焰式。

題號 114-10 單題頁

檢修申報複查時,有關探測器之動作時間,下列何者錯誤?

  • (A) 局限型定溫探測器第一種,應在60 秒內動作
  • (B) 局限型差動式探測器第二種,應在60 秒內動作
  • (C) 局限型差動式探測器第一種,應在30 秒內動作
  • (D) 局限型偵煙式探測器第一種,應在30 秒內動作

正確答案:B

詳解:差動式局限型探測器第二種以加熱試驗器測試應在30秒內動作,非60秒,故B錯誤。

題號 114-11 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關於出口標示燈及避難方向指示燈之設置規定何者錯誤?

  • (A) 室內停車場應使用C 級的出口標示燈
  • (B) 車站應使用B 級的避難方向指示燈
  • (C) 地下建築物應使用A 級的出口標示燈
  • (D) 療養院其出口標示燈並應採具閃滅功能,或兼具音聲引導功能者

正確答案:A

詳解:依官方答案,室內停車場之出口標示燈不得使用C級,應依規定選用較大尺寸等級,故A錯誤。

題號 114-12 單題頁

某捷運站的挑高通道設有蓄積時間10 秒的光電式分離型式蓄積型探測器,在消防安全設備及必要檢修項目檢修基準中進行性能檢查時,在插入減光罩後應在多久時間內動作?

  • (A) 35 秒
  • (B) 45 秒
  • (C) 60 秒
  • (D) 75 秒

正確答案:B

詳解:依官方答案,光電式分離型蓄積型探測器插入減光罩後,動作時間為標準時間加計蓄積時間,應在45秒內。

題號 114-13 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,下列何場所不用設置無線電通信輔助設備?

  • (A) 地下層樓地板面積合計在3 千平方公尺以上建築物的地下第4 樓層
  • (B) 樓高在1 百公尺以上建築物之地下第1 樓層
  • (C) 總樓地板面積在1 千平方公尺以上之地下建築物
  • (D) 樓高在1 百公尺以上建築物11 層以上各樓層

正確答案:D

詳解:無線電通信輔助設備主要設於地下層等電波難達之處;樓高100公尺以上建築物之地上11層以上各樓層不在應設範圍。

題號 114-14 單題頁

某地下街餐廳廚房設有瓦斯漏氣火警自動警報設備,其瓦斯燃燒器具使用管線配管提供的天然氣為燃料時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 設於距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離8 公尺以內
  • (B) 檢知器下端,裝設在天花板下方30 公分範圍內
  • (C) 瓦斯漏氣表示燈距離樓地板面之高度在3.5 公尺以上
  • (D) 瓦斯漏氣受信總機為座式操作者其操作開關距樓地板面之高度,須在0.6 公尺以上1.5 公尺以下

正確答案:C

詳解:瓦斯漏氣表示燈距樓地板面之高度應在4.5公尺以下,便於辨識,非3.5公尺以上,故C錯誤。

題號 114-15 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,下列場所何者應設置防災監控系統綜合操作裝置?

  • (A) 樓高在100 公尺以上建築物
  • (B) 總樓地板面積在3 萬平方公尺以上之建築物
  • (C) 總樓地板面積在5 百平方公尺以上之地下建築物
  • (D) 地下層樓地板面積合計在3 千平方公尺以上建築物

正確答案:A

詳解:樓高在100公尺以上建築物應設防災監控系統綜合操作裝置,以集中監控各項消防安全設備。

題號 114-16 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源之設置規定,下列何者正確?

  • (A) 總樓地板面積在1 萬平方公尺以上高層建築物,通往直通樓梯之出入口的出口標示燈,該緊急電源容量應在60 分鐘以上
  • (B) 地下建築物,其總樓地板面積在1 千平方公尺以上者,由室內往走廊或通道之出入口標示燈,該緊急電源容量應在60 分鐘以上
  • (C) 總樓地板面積在5 萬平方公尺以上建築物的直通樓梯,其避難方向指示燈之緊急電源容量應在60 分鐘以上
  • (D) 樓高在100 公尺以上建築物,總樓地板面積在1 萬平方公尺以上,通往直通樓梯之出入口的避難方向指示燈,該緊急電源容量應在60 分鐘以上

正確答案:C

詳解:依官方答案,總樓地板面積5萬平方公尺以上建築物直通樓梯之避難方向指示燈,緊急電源容量應在60分鐘以上。

題號 114-17 單題頁

有關火警自動警報設備的差動式分布型探測器,依各類場所消防安全設備設置標準規定何者正確?

  • (A) 差動式分布型探測器為空氣管式時,裝接於1 個檢出器之空氣管長度,在120 公尺以下
  • (B) 差動式分布型探測器為熱電偶式時,裝接於1 個檢出器之熱電偶數,為2 個以上15 個以下
  • (C) 差動式分布型探測器為熱半導體式時,裝接於1 個檢出器之感熱器數量,在4 個以上20 個以下
  • (D) 空氣管裝置、熱電偶式、熱半導體式探測器設在裝置面下方30 公分範圍內

正確答案:D

詳解:差動式分布型探測器各型式均應設在裝置面下方30公分範圍內;空氣管長度上限100公尺、熱電偶數4至20個。

題號 114-18 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,對於火警自動警報設備之設置場所敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 某5 層樓建築物其第2 樓層當補習班使用,如每1 層樓地板面積為450 平方公尺,故整棟需設置火警自動警報設備
  • (B) 某5 層樓建築物其第3 樓層當幼兒園使用,如每1 層樓地板面積為450 平方公尺,故整棟需設置火警自動警報設備
  • (C) 某6 層樓建築物其第1 樓層當辦公室使用,如每1 層樓地板面積為450 平方公尺,故整棟需設置火警自動警報設備
  • (D) 某11 層樓建築物其第1 樓層當辦公室使用,如每1 層樓地板面積為450 平方公尺,故整棟需設置火警自動警報設備

正確答案:A

詳解:補習班屬乙類場所,五層建築物每層450平方公尺未達應設規模,不因該層而使整棟需設火警自動警報設備。

題號 114-19 單題頁

下列場所何者依各類場所消防安全設備設置標準,不用設置一一九火災通報裝置?

  • (A) 供照顧長期臥床病人的身心障礙福利機構使用之場所
  • (B) 供長期照顧失智老人的老人福利機構使用之場所
  • (C) 供短期照護幼兒的社會幼兒福利機構使用之場所
  • (D) 供榮譽國民之家使用之場所

正確答案:C

詳解:依官方答案,119火災通報裝置應設於長期照顧、身障機構及榮家等收容行動不便者場所,短期照護幼兒場所不在此列。

題號 114-20 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,緊急廣播設備揚聲器在下列廣播區域的規定,何者錯誤?

  • (A) 從各廣播區域內任一點至揚聲器之水平距離在10 公尺以下
  • (B) 廣播區域面積110 平方公尺時,設音壓87 分貝以上92 分貝以下揚聲器
  • (C) 居室樓地板面積在6 平方公尺,且與相鄰接區域揚聲器之水平距離相距8 公尺以下時,該居室得免設
  • (D) 有一機械室廣播區域面積30 平方公尺,且該區域與相鄰接區域揚聲器之水平距離相距8 公尺以下時,該機械室得免設

正確答案:B

詳解:廣播區域面積超過100平方公尺應設L級揚聲器(92分貝以上),110平方公尺設87至92分貝之M級不符規定。

題號 114-21 單題頁

依照火焰探測器之原理,下列何者與火焰探測器之作動有關?

  • (A) 探測器裝置面距天花板垂直距離
  • (B) 探測器本體外殼之熱傳導係數
  • (C) 探測器裝置後之監視角度及距離
  • (D) 空間換氣頻度與回風口位置

正確答案:C

詳解:火焰探測器偵測火焰之紅外線或紫外線,作動取決於監視角度及監視距離,與裝置高度、熱傳導及換氣無關。

題號 114-22 單題頁

未設置絕緣異常警報裝置的火警受信總機,檢修維護時以直流500 V 之絕緣電阻計測量絕緣測試,下列何者錯誤?

  • (A) 受信總機之充電部與總機外殼間之絕緣電阻,應在5 MΩ 以上
  • (B) 交流電源部一次側與直流電源部間應有50 MΩ 以上
  • (C) 交流輸入部位與總機外殼應在50 MΩ 以上
  • (D) 導線之導體與導線外皮間之絕緣電阻,應在10 MΩ 以上

正確答案:D

詳解:依官方答案,導線之導體與外皮間絕緣電阻之規定值敘述錯誤,其餘受信總機各部絕緣電阻數值正確。

題號 114-23 單題頁

乾燥室是顯著高溫之場所,下列何種探測器適用選擇設置?

  • (A) 差動式局限型1 種
  • (B) 偵煙式局限型探測器2 種
  • (C) 防爆型火焰式探測器
  • (D) 定溫式局限型特種

正確答案:D

詳解:乾燥室等顯著高溫場所,差動式及偵煙式易誤動作,應選用標稱動作溫度較高之定溫式探測器。

題號 114-24 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,應備有識別火警分區之圖面資料,下列何者正確?

  • (A) 場所採用P 型火警受信總機時,火警分區越少越好,以減少值班人員之混淆,避免誤判起火點
  • (B) 定址式探測器及R 型受信總機是專業設備,為避免值班人員任意操作,面板顯示之資訊顯示作動區域編碼代號由消防檢修人員查閱編碼表即可
  • (C) 火警分區之圖面及總機面板之顯示,並非以消防工程人員知悉優先,而應以現場人員易瞭解的方式表示,以利判讀疑似火點,提升應變效率
  • (D) 樓地板面積在300 平方公尺以下,得設單迴路之火警總機,惟仍須有識別火警分區之圖面資料

正確答案:C

詳解:火警分區圖面及總機面板應以現場人員易瞭解方式表示,使值班人員能迅速判讀疑似火點並應變。

題號 114-25 單題頁

有關防煙區劃及防煙壁之設置,下列何者錯誤?

  • (A) 火警分區與防煙區劃宜配合設置
  • (B) 舞台區與觀眾席宜以防煙壁區隔
  • (C) 地下建築物之地下通道防煙區劃不得大於300 平方公尺,所設防煙壁應自天花板下垂50 公分以上
  • (D) 防火鐵捲門得做為移動式防煙壁

正確答案:C

詳解:地下建築物地下通道之防煙壁應自天花板下垂80公分以上,非50公分,故C錯誤。

題號 114-26 單題頁

檢測探測器時,其動作時間下列何者錯誤?

  • (A) 光電分離式插入減光罩後到動作之時間,應在30 秒內
  • (B) 以火焰探測器專用動作試驗器檢測之動作時間,應在30 秒內
  • (C) 使用加煙試驗器,非蓄積型偵煙(第一種)探測器之動作時間,應在60 秒內
  • (D) 使用加熱試驗器對差動式探測器(第二種)測試之動作時間,應在30 秒內

正確答案:C

詳解:以加煙試驗器測試非蓄積型偵煙式一種探測器,動作時間應在30秒內,非60秒,故C錯誤。

題號 114-27 單題頁

拆解局限型偵煙探測器外殼,所見內部構造下列敘述何者正確?

  • (A) 導引煙流進入中央核心空間所經外環曲折的通道,是用來加強本體結構強度
  • (B) 煙流進入口所設置之金屬網有感熱功能,可輔助偵測熱煙溫度
  • (C) 光電式偵煙探測器本體內部無電路板,離子式偵煙探測器本體內部有電路板
  • (D) 中央核心空間內兩側各設有發光部及受光部,但角度並未直接正對,應為散亂光型

正確答案:D

詳解:光電式偵煙探測器之發光部與受光部不直接正對,煙粒子進入使光散射至受光部而動作,屬散亂光型。

題號 114-28 單題頁

下列建築物何者得免設火警自動警報設備?

  • (A) 1 層樓建築物,面積300 平方公尺供幼兒園用途
  • (B) 1 層樓建築物,面積300 平方公尺之社區日照中心(建築物使用類組屬H-2)
  • (C) 1 層樓建築物,面積300 平方公尺之餐廳
  • (D) 1 樓營業之咖啡廳,將其地下層100 平方公尺作為座席區

正確答案:B

詳解:依官方答案,一層300平方公尺社區日照中心(H-2)不在火警自動警報設備應設範圍,其餘場所應設。

題號 114-29 單題頁

1 層樓之樓地板面積300 平方公尺的「無開口樓層」建築物,供中醫診所用途之消防安全設備檢討,何者錯誤?

  • (A) 有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者應設緊急照明燈
  • (B) 樓地板面積500 平方公尺以上應檢討設排煙設備
  • (C) 樓地板面積在300 平方公尺以上應設火警自動警報設備
  • (D) 居室樓地板面積大於100 平方公尺以上,需檢討其天花板下方80 公分範圍內之有效通風面積須達該居室樓地板面積百分之二

正確答案:B

詳解:依官方答案,無開口樓層應設排煙設備之規模為樓地板面積1000平方公尺以上,非500平方公尺,故B錯誤。

題號 114-30 單題頁

有關與建築物外牆開口面積相關之規定何者錯誤?

  • (A) 居室面積在100 平方公尺以上時始須檢討有效採光面積,未達該居室樓地板面積百分之五,視為無窗戶居室應設置緊急照明設備
  • (B) 天花板下方80 公分範圍內(開口上方有樑者,應自樑下計算)之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者,需依居室面積檢討設置排煙
  • (C) 11 層以上之樓層,具可內切直徑50 公分以上圓孔之開口,合計面積未達該樓地板面積三十分之一,應視為無開口樓層
  • (D) 設有緊急昇降機之建築物,得不檢討緊急進口之設置

正確答案:A

詳解:有效採光面積未達樓地板面積5%即視為無窗戶居室,不以居室100平方公尺以上為檢討門檻,故A錯誤。

題號 114-31 單題頁

有關一一九火災通報裝置設置規定,何者錯誤?

  • (A) 醫院所設置之一一九火災通報裝置應設於值日室,並優先設於防災中心
  • (B) 遠端啟動裝置可提供人員於現場確認火災後,即時啟動便可自動通報消防局
  • (C) 設有電話內線系統時應相互連結以方便轉接至各層分機,接聽消防局確認來電
  • (D) 手動啟動裝置之操作開關距離樓地板面之高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下

正確答案:C

詳解:119火災通報裝置之送收話器不得與其他內線電話共用,以免占線影響通報,故C錯誤。

題號 114-32 單題頁

民國113 年取得使用執照之5 樓以下建築物,於114 年檢修申報複查時,發現外牆增加部分固定式廣告屏障,影響既有開口面積構成無開口樓層之認定,下列狀況何者錯誤?

  • (A) 樓地板面積100 平方公尺之咖啡廳應檢討火警自動警報設備之設置
  • (B) 樓地板面積100 平方公尺之電子遊藝場應檢討火警自動警報設備之設置
  • (C) 樓地板面積在1 千平方公尺以上之辦公室須檢討排煙設備
  • (D) 設置緩降機之開口需符合高80 公分以上,寬50 公分以上或高100 公分以上,寬45 公分以上

正確答案:B

詳解:電子遊藝場依規定不論面積均應設火警自動警報設備,非因無開口樓層100平方公尺始檢討,故B錯誤。

題號 114-33 單題頁

下列應設置排煙設備之場所規模何者錯誤?

  • (A) 住宿型精神復健機構,樓地板面積合計在500 平方公尺以上
  • (B) 樓地板面積在100 平方公尺以上之居室,其天花板下方80 公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者
  • (C) 樓地板面積在1 千平方公尺以上之無開口樓層
  • (D) 視聽理容中心,樓地板面積500 平方公尺以上

正確答案:A

詳解:依官方答案,住宿型精神復健機構應設排煙設備之規模不以樓地板面積合計500平方公尺為準,故A錯誤。

題號 114-34 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關緊急廣播系統揚聲器,距其1 公尺處所測得之音壓,下列敘述何者正確?

  • (A) 廣播區域面積150 平方公尺時,應設L 級揚聲器,為避免空間回音過大,測得之音壓90 分貝即合格
  • (B) 廣播區域面積100 平方公尺時,得設M 級揚聲器,測得之音壓90 分貝即合格
  • (C) 廣播區域面積80 平方公尺時,應設M 級揚聲器,為避免空間回音過大,測得之音壓不得大於92 分貝
  • (D) 廣播區域面積50 平方公尺時,應設S 級揚聲器,為避免空間回音過大,測得之音壓不得大於88 分貝

正確答案:B

詳解:廣播區域100平方公尺以下得設M級揚聲器,距1公尺音壓87分貝以上即合格,90分貝符合規定。

題號 114-35 單題頁

有關消防排煙機採用3 相220 V 電動機及周邊連動設備之相關規定,下列何者錯誤?

  • (A) 電動機之電源線採一般600 V 級PVC 絕緣導線,穿設於金屬管內並埋設於防火構造物保護層厚度為20 毫米以上之混凝土內,施予耐燃保護
  • (B) 排煙口手動開關傳輸至火警總機的配線,採一般600 V 級PVC 絕緣導線,穿設於金屬管內,施予耐熱保護
  • (C) 電源配線與大地間之絕緣電阻值使用500 伏特以下之絕緣電阻計測定應在0.2 M 歐姆以上
  • (D) 消防排煙系統之偵煙探測器應能承受起火區之熱煙,保持信號持續傳輸至火警受信總機,使排煙口能持續保持開啟,探測器至火警受信總機配線須採用耐熱保護

正確答案:D

詳解:偵煙探測器在初期即發出信號,不需耐受起火區熱煙持續傳信,探測器至受信總機得採一般配線,故D錯誤。

題號 114-36 單題頁

購物中心之挑高空間高度18 公尺,設有skylight 採光天窗,火警探測器之設置何者錯誤?

  • (A) 採用光電式局限型偵煙探測器應選用第一種,裝置高度需考慮層流效應之影響
  • (B) 採用火焰探測器時,裝置時應避免陽光直射或室內裝修金屬板之陽光反射
  • (C) 採用光電分離式偵煙探測器時,裝置高度在天花板等高度百分之八十以下之位置
  • (D) 採用光電式分離式偵煙探測器應選用第一種

正確答案:C

詳解:光電式分離型探測器光軸應設在天花板等高度80%以上之位置,以及早偵知上升煙層,故C錯誤。

題號 114-37 單題頁

兩棟旅館欲以過廊連接,並分別各自檢討消防設備,下列相關規定何者正確?

  • (A) 應僅供通行或搬運用途使用,若供其他用途使用須為防火構造或不燃材料
  • (B) 為避免延燒,兩棟旅館之間距,1 樓超過6 公尺,2 樓以上超過10 公尺,過廊應無通行之障礙,有效寬度應超過6 公尺以利避難疏散
  • (C) 兩棟旅館之間距若小於設置標準規定,過廊須為開放式或檢討連接建築物之外牆及屋頂與過廊間距3 公尺以內的部分需防火構造或不燃材料,並檢討開口狀況
  • (D) 兩棟旅館之間距若小於設置標準規定,且過廊設置有遮蔽風雨之頂棚或構造者,需有直接開向室外之開口面積合計在過廊面積的百方之二以上

正確答案:C

詳解:兩棟間距小於規定時,過廊須為開放式,或連接建築物外牆、屋頂與過廊3公尺內部分為防火構造或不燃材料,方可分棟檢討。

題號 114-38 單題頁

護理之家配合主管機關政策,加強消防安全設備之改善,涉及部分消防設備變動,依原有合法建築物公共安全改善辦法改善,下列有關原有合法建築物公共安全改善辦法及相關規定何者錯誤?

  • (A) 已敷設於建築物內之消防設備,如消防水池、消防立管、消防栓、滅火設備、警報設備、避難器具等設備,其功能正常者得維持原有使用
  • (B) 滅火設備之施工及結構安全確有困難者,應設有與現行法令同等滅火效能之滅火設備
  • (C) 排煙設備之施工及結構安全確有困難者,於樓地板面積每500 平方公尺以防煙壁區劃間隔,且天花板及牆面之室內裝修材料使用不燃材料或耐燃材料
  • (D) 一一九火災通報裝置應依現行法令檢討設置

正確答案:C

詳解:依官方答案,原有合法建築物排煙改善之防煙壁區劃面積及裝修條件敘述與規定不符,故C錯誤。

題號 114-39 單題頁

地下捷運車站消防搶救不易,面積達1 千平方公尺時,下列之消防設備何者得免設?

  • (A) 穿堂層緊急電源插座
  • (B) 無線電通信輔助設備
  • (C) 月台層自動撒水設備
  • (D) 月台層之連結送水管

正確答案:C

詳解:地下捷運車站月台層可依規定免設自動撒水設備;緊急電源插座、無線電通信輔助及連結送水管為搶救必要設施。

題號 114-40 單題頁

有關防災監控系統綜合操作裝置之消防搶救支援性能的LCD 等構成系統部分,應能簡明表示所有樓層平面圖及與該樓層有關之設備設施動作情形之項目,下列何者非必要?

  • (A) 發報之探測器、按下之火警發信機位置或警戒區域;偵測瓦斯漏氣檢知器之位置及瓦斯遮斷閥之動作
  • (B) 防火區劃防火牆位置、緊急進口之位置及開啟狀態,常開式防火門、防火鐵捲門、防火閘門等的動作情況
  • (C) 排煙/進風機及排煙/進風口、排煙閘門、遮煙捲簾、可動式防煙壁之作動情況
  • (D) 發電機、中繼幫浦啟動運轉、及緊急昇降機召回功能

正確答案:B

詳解:LCD須表示探測器、瓦斯、排煙、發電機及中繼幫浦等動作情形;防火牆位置及緊急進口開啟狀態非必要表示項目。

113 年

題號 113-1 單題頁

為能有效排除火場中的濃煙,必須定期確保排煙設備之有效性,依據排煙設備檢修基準之要求,進行排煙設備的相關檢查時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 排煙機啟動後,能連動吸煙口及排煙閘門開啟
  • (B) 綜合檢查時,醫院等切換成緊急電源進行檢查有困難之場所,應使用常用電源進行檢查
  • (C) 進行自動啟動裝置之性能檢查時,檢查方法為偵煙式探測器性能檢查,依照火警自動警報設備之檢查要領進行,確認探測器動作後,能否連動排煙機啟動
  • (D) 外觀檢查時,應注意有無室內裝修、增建改建及用途變更,並檢查排煙區劃之狀態

正確答案:A

詳解:排煙設備應為吸煙口或排煙閘門開啟後連動排煙機啟動,非排煙機啟動後連動開口,故A順序錯誤。

題號 113-2 單題頁

對於緊急電源插座距離樓地板的裝設高度範圍,下列何者正確?

  • (A) 1.0 公尺以上,1.5 公尺以下
  • (B) 0.8 公尺以上,1.5 公尺以下
  • (C) 0.6 公尺以上,1.5 公尺以下
  • (D) 0.5 公尺以上,1.5 公尺以下

正確答案:A

詳解:緊急電源插座裝設高度距樓地板1公尺以上1.5公尺以下,便於消防人員使用。

題號 113-3 單題頁

下列場所不得免設排煙設備?

  • (A) 建築物在第10 層以下之地下層,其非居室部分,天花板及室內牆面,以耐燃一級材料裝修,且除面向室外之開口外,以半小時以上防火時效之防火門窗等防火設備區劃者
  • (B) 建築物在第10 層以下之各樓層,其非居室部分,樓地板面積每100 平方公尺以下,以防煙壁區劃者
  • (C) 機器製造工廠、儲放不燃性物品倉庫及其他類似用途建築物,且主要構造為不燃材料建造者
  • (D) 設有二氧化碳或乾粉等滅火設備之場所

正確答案:A

詳解:耐燃一級裝修及半小時防火門窗區劃之免設規定限地面上第10層以下樓層,地下層不適用,故不得免設。

題號 113-4 單題頁

工業廠房設置機械排煙設備,其中特別安全梯與緊急升降機間兼用排煙室,該區域排煙閘門大小為6 m2,並連接排煙管道時,不考慮溫度影響之因素,請問排煙風速(m/s)應達多少才能符合其法令規定?

  • (A) 1
  • (B) 0.5
  • (C) 0.25
  • (D) 0.1

正確答案:A

詳解:兼用排煙室排煙量須每秒6立方公尺以上,排煙風速=6÷6平方公尺=1公尺/秒。

題號 113-5 單題頁

依據現行出口標示燈及避難方向指示燈認可基準,對於內置型引導燈具相關試驗等標準,何者錯誤?

  • (A) 內置型引導燈具有效亮燈時間:20 分鐘以上或是60 分鐘以上
  • (B) 內置型引導燈具鎳鎘或鎳氫蓄電池之放電標準:將充足電之燈具,連續放電25 或75 分鐘後,電池之端電壓不得少於標稱電壓之87.5%,且測此電壓時放電作業不得停止
  • (C) 平均亮度試驗內緊急電源試驗之測試時間:為於執行常用電源之測試後,再依產品標示額定充電時間完成後即予斷電,並於斷電後25 或75 分鐘後即實施試驗,並於10 分鐘內測試完畢
  • (D) 內置型引導燈具緊急電源時間:應維持8 分鐘以上

正確答案:D

詳解:依官方答案,內置型引導燈具緊急電源時間應依有效亮燈時間20分鐘或60分鐘要求,維持8分鐘之敘述錯誤。

題號 113-6 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準之規定,避難器具於開口部應保有必要開口面積,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 緩降機開口部高與寬的加總最小值為130 公分
  • (B) 救助袋開口部高與寬的加總最小值為130 公分
  • (C) 滑臺開口部高度為80 公分以上,寬為滑臺最大寬度以上
  • (D) 避難繩索開口部高與寬的加總最小值為130 公分

正確答案:B

詳解:救助袋開口部須高60公分以上、寬60公分以上,非以高寬加總130公分判定;緩降機等才是高80寬50以上。

題號 113-7 單題頁

醫療機構中的3 樓,經容納病床數量、從業員工與相關區域之樓地板面積等相關條件評估後,其收容人數為550 人,該樓層在無減設、免設考量下,至少應設多少具避難器具?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:醫療機構3樓收容人數每100人應設1具避難器具,550人取整為6具。

題號 113-8 單題頁

某醫學中心的7 樓在考量避難器具選設的種類中,下列避難器具不適合?

  • (A) 避難橋
  • (B) 救助袋
  • (C) 滑臺
  • (D) 緩降機

正確答案:D

詳解:醫院收容者多行動不便,高樓層宜設避難橋、救助袋、滑臺等,緩降機須自行操作降落,不適合。

題號 113-9 單題頁

出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使其有效動作20 分鐘以上。但設於下列場所之主要避難路徑,該容量應在60 分鐘以上,並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式,以下場所何者錯誤?

  • (A) 總樓地板面積在50000 平方公尺以上
  • (B) 50 公尺以上建築物,其總樓地板面積在30000 平方公尺以上
  • (C) 高層建築物,其總樓地板面積在1000 平方公尺以上
  • (D) 通往直通樓梯之出入口可視為主要避難路徑

正確答案:C

詳解:高層建築物主要避難路徑需60分鐘容量者,總樓地板面積應在3萬平方公尺以上,非1000平方公尺,故C錯誤。

題號 113-10 單題頁

下列場所設置的出口標示燈及非設於樓梯或坡道之避難方向指示燈,何者符合規定之要求?

  • (A) 醫院樓地板面積1200 平方公尺,設置B 級出口標示燈,其標示面光度為10 燭光
  • (B) 旅館樓地板面積1000 平方公尺,設置B 級避難方向指示燈,其標示面光度為13 燭光
  • (C) 車站樓地板面積600 平方公尺,設置C 級出口標示燈,其標示面光度為5 燭光
  • (D) 室內停車場樓地板面積500 平方公尺,設置B 級避難方向指示燈,其標示面光度為25 燭光

正確答案:D

詳解:依官方答案,室內停車場設B級避難方向指示燈,標示面光度25燭光符合規定;其餘選項等級或光度不符。

題號 113-12 單題頁

當火警發信機兼作其他消防安全設備之啟動裝置者,有關火警自動警報設備之配線保護規定,下列何者錯誤?

  • (A) 火警發信機與受信總機間之配線應採耐熱保護
  • (B) 火警發信機與受信總機間之配線得採一般配線
  • (C) 標示燈回路與受信總機間之配線應採耐熱保護
  • (D) 定址式火警發信機與受信總機間之配線應採耐熱保護

正確答案:A

詳解:依官方答案,火警發信機兼作其他設備啟動裝置時,發信機與受信總機間得採一般配線,故稱應採耐熱保護者錯誤。

題號 113-13 單題頁

下列緊急廣播設備之配線規定,除依用戶用電設備裝置規則外,依下列規定設置,何者錯誤?

  • (A) 導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,以直流250 伏特額定之絕緣電阻計測定,對地電壓在110 伏特以下者,在0.1 MΩ 以上,對地電壓超過110 伏特者,在0.2 MΩ 以上
  • (B) 不得與其他電線共用管槽。但電線管槽內之電線用於60 伏特以下之弱電回路者,不在此限
  • (C) 任一層之揚聲器或配線有短路或斷線時,不得影響其他樓層之廣播
  • (D) 設有音量調整器時,應為三線式配線

正確答案:A

詳解:緊急廣播配線絕緣電阻以對地電壓150伏特為界:150伏特以下0.1MΩ以上、超過者0.2MΩ以上,非110伏特。

題號 113-14 單題頁

某社區活動中心位於建築物第2 層(非避難層),經檢討該活動中心為有開口樓層,依規定自活動中心任一點易於觀察識別其主要出入口,且與主要出入口之步行距離分別在X 公尺以下,得免設出口標示燈;步行距離在Y 公尺以下,得免設避難方向指示燈,則X+Y=?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 70

正確答案:A

詳解:避難層以外樓層,步行距離10公尺以下得免設出口標示燈,30公尺以下得免設避難方向指示燈:10+30=40。

題號 113-15 單題頁

瓦斯洩漏時檢知器設置位置將會影響其探測性能,依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,來判定瓦斯漏氣檢知器設置場所及設置位置,下列何者為適合的設置場所?

  • (A) 瓦斯對空氣之比重未滿1 時,應距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離8 公尺以內。但樓板有淨高40 公分以上之樑或類似構造體時,應設於近瓦斯燃燒器或瓦斯導管貫穿牆壁處
  • (B) 距出風口1.5 公尺內之場所
  • (C) 瓦斯燃燒器具之廢氣容易接觸之場所
  • (D) 非出入口附近外氣流通之場所

正確答案:D

詳解:檢知器應避開出入口附近外氣流通處、出風口1.5公尺內及廢氣易接觸處;非此類之處所方適合設置。

題號 113-16 單題頁

依防災監控系統綜合操作裝置認定基準,下列那一部分非防災監控系統綜合操作裝置構成?

  • (A) 表示部、操作部
  • (B) 控制部、警報部
  • (C) 試驗部、通訊部
  • (D) 記錄部、附屬設備

正確答案:C

詳解:防災監控系統綜合操作裝置由表示部、操作部、控制部、警報部、記錄部及附屬設備構成,無試驗部、通訊部。

題號 113-17 單題頁

電子工業廠房潔淨區,因潔淨環境及構造特殊,特訂定潔淨區消防安全設備設置要點,對於潔淨室設置吸氣式偵煙探測系統時,依據此設置要點,下列說明何者錯誤?

  • (A) 靈敏度小於0.6 遮蔽率(%obs/m)
  • (B) 取樣管裝置於下回風層時,每一取樣孔有效探測範圍不得超過10 平方公尺
  • (C) 潔淨循環氣流與新鮮空氣在回風豎井內混氣者,取樣管應設置回風豎井內或冷卻乾盤管處,潔淨循環氣流與新鮮空氣混氣後之位置
  • (D) 取樣管裝置於回風豎井或冷卻乾盤管時,每一取樣孔有效探測範圍不得超過1 平方公尺

正確答案:C

詳解:依官方答案,回風豎井內混氣時取樣管設置位置之敘述與設置要點不符,故C錯誤。

題號 113-18 單題頁

探測器容易因設置環境影響其探測能力,因此需考慮設置處所環境,根據各類場所消防安全設備設置標準之要求,補償式局限型二種探測器不適合安裝在下列場所?

  • (A) 蒸氣洗淨室、更衣室、熱水室、消毒室等水蒸氣會大量滯留之場所
  • (B) 垃圾收集場、貨物堆放場、油漆室、紡織、木材、石材之加工場所灰塵、粉末會大量滯留之場所
  • (C) 停車場、車庫、貨物處理所、車道、發電機室、卡車調車場、引擎測試室等排放廢氣會大量滯留之場所
  • (D) 廚房、烹調室、熔接作業場所等平時煙會滯留之場所

正確答案:D

詳解:依官方答案,廚房、熔接作業等平時煙會滯留之場所宜設定溫式,補償式局限型二種不適合。

題號 113-19 單題頁

某百貨公司設計有一挑高中庭,其高度為14 公尺,依據各類場所消防安全設備設置標準之規定,請問下列探測器何者不適合?

  • (A) 光電式局限型二種
  • (B) 補償式局限型
  • (C) 差動式分布型
  • (D) 火焰式探測器

正確答案:B

詳解:補償式局限型探測器限用於高度8公尺未滿之處所,14公尺挑高中庭不適合。

題號 113-20 單題頁

一棟建築物擁有地下2 層以及地上8 層,B1F, B2F 各層面積均為400 平方公尺,1F, 2F 面積皆為350 平方公尺,3~8F 皆為280 平方公尺,依據各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列何者正確?(1F 為地面層,BF 代表地下層,B1F 為地下1 層,依此類推)

  • (A) 此建築物應採用整棟大樓全區鳴動之設計
  • (B) 5F 起火時,4F, 5F, 6F, 7F 鳴動,鳴動於5 分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動
  • (C) 3F 起火時,2F, 3F, 4F, 5F 鳴動,鳴動於10 分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動
  • (D) B1F 起火時,B2F, B1F, 1F, 2F 鳴動,鳴動於10 分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動

正確答案:C

詳解:依官方答案,總樓地板逾3000平方公尺之五層以上建築物採分區鳴動,3F起火鳴動2F至5F,於規定時間或再收信號時全區鳴動。

題號 113-21 單題頁

一棟防火構造建築物,其中展覽室長20 公尺、寬20 公尺、高6 公尺,天花板具有一個50 公分的樑,將其平均分為兩個區域,試問使用補償式局限型一種探測器時,最少應設置幾顆探測器於該區域當中?

  • (A) 9
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 11

正確答案:C

詳解:樑深50公分超過40公分,分為兩區各200平方公尺;補償式一種高4至8公尺每個45平方公尺,每區5個,共10個。

題號 113-22 單題頁

某建築物設有火警受信總機50 回路,竣工時實施性能試驗,於進行受信總機同時動作試驗時,使用常用電源,應將任意X 回路設定在火警動作狀態;使用預備電源,應將任意Y 回路設定在火警動作狀態,判定受信總機、主音響裝置、地區音響裝置、附屬裝置等性能應無異常。則X+Y=?

  • (A) 5
  • (B) 6
  • (C) 7
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:同時動作試驗常用電源任意5回路、預備電源任意2回路同時火警動作:5+2=7。

題號 113-23 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何場所或建築物未達應設置火警自動警報設備條件?

  • (A) 5 層建築物,全棟供醫院用途使用
  • (B) 1 層建築物,其高度6 公尺之公共危險物品室內儲存場所
  • (C) 2 層建築物,全棟供失智照顧型之長期照顧機構
  • (D) 達顯著滅火困難之公共危險物品室內儲槽場所

正確答案:A

詳解:依官方答案,失智照顧型長照機構、公共危險物品場所等依規定應設火警,5層醫院題意未達應設條件。

題號 113-24 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關引導燈具與緊急照明燈之照度規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 避難方向指示燈設於樓梯或坡道者,在樓梯級面或坡道表面之照度,應在1 勒克司(Lux)以上
  • (B) 觀眾席引導燈之照度,在觀眾席通道地面之水平面上測得之值,在0.5 勒克司(Lux)以上
  • (C) 緊急照明燈在地面之水平面照度,地下建築物之地下通道,其地板面應在10 勒克司(Lux)以上
  • (D) 緊急照明燈在地面之水平面照度,其他場所,其地板面應在2 勒克司(Lux)以上

正確答案:B

詳解:觀眾席引導燈照度於觀眾席通道地面水平面應在0.2勒克司以上,非0.5勒克司,故B錯誤。

題號 113-25 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關緊急電源插座之設置規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 每一層任何一處至插座之步行距離在50 公尺以下
  • (B) 插座電流供應容量為交流單相110 伏特15 安培,其容量約為1.5 瓩以上
  • (C) 裝設高度距離樓地板0.8 公尺以上1.5 公尺以下
  • (D) 應從主配電盤設專用回路,各層至少設1 回路以上之供電線路,且每回路之連接插座數在10 個以下

正確答案:B

詳解:緊急電源插座為單相交流110伏特15安培,容量約110×15≈1.65瓩,即1.5瓩以上。

題號 113-26 單題頁

依規定出口標示燈及避難方向指示燈,應保持不熄滅。惟為配合政府機關推動節能減碳措施,除上述燈具採用省電產品外,出口標示燈及走廊通道避難方向指示燈,符合下列何者規定,得予減光或消燈?

  • (A) 設置場所有人期間
  • (B) 設置位置無法利用自然採光辨識出入口或避難方向期間
  • (C) 設置在因其使用型態而特別需要較暗處所,於使用上較暗期間
  • (D) 設置在主要供設置場所管理權人、其雇用之人或其他非固定使用之人使用之處所

正確答案:C

詳解:出口標示燈得減光或消燈情形之一:設於因使用型態特別需要較暗之處所,於使用上較暗期間,如電影院放映中。

題號 113-27 單題頁

有關出口標示燈、避難方向指示燈與緊急照明燈之緊急電源規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 緊急照明燈之緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使其持續動作30 分鐘以上
  • (B) 出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使其有效動作30分鐘以上
  • (C) 緊急照明燈採蓄電池設備與緊急發電機併設方式時,緊急電源容量應在60 分鐘以上
  • (D) 建築物總樓地板面積在5 萬平方公尺以上,出口標示燈及避難方向指示燈設於主要避難路徑並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式,其容量應能使其持續動作分別為10 分鐘及30 分鐘以上

正確答案:A

詳解:緊急照明燈之緊急電源應使用蓄電池設備,容量能使其持續動作30分鐘以上。

題號 113-28 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,針對防災監控系統綜合操作裝置進行性能檢查,有關消防搶救支援性能項目,於LCD 螢幕應能針對下列各樓層平面圖,以簡明易操作之方式切換其表示。所敘述之樓層平面圖下列何者錯誤?

  • (A) 火警探測器、火警發信機或瓦斯漏氣檢知器動作樓層(起火樓層)之平面圖
  • (B) 起火樓以外之火警探測器、火警發信機或瓦斯漏氣檢知器動作樓層之平面圖
  • (C) 起火樓直上層及直上二層之平面圖
  • (D) 起火樓直下層之平面圖及地面層之平面圖

正確答案:D

詳解:依官方答案,消防搶救支援性能應切換表示起火樓層、其他動作樓層及起火樓直上層等平面圖,D所列非規定項目。

題號 113-29 單題頁

有關特別安全梯與緊急昇降機間排煙室兼用時,其排煙設備採機械排煙、自然進風方式,則排煙機之排煙量應在X m3/sec 以上;直接面向戶外之進風口開口面積應在Ym2 以上則X、Y各為多少?

  • (A) X=4;Y=2
  • (B) X=6;Y=1
  • (C) X=4;Y=3
  • (D) X=6;Y=1.5

正確答案:D

詳解:依官方答案,特別安全梯與緊急昇降機間兼用排煙室,排煙量每秒6立方公尺以上,進風口面積1.5平方公尺以上。

題號 113-30 單題頁

某建築物於第五層開設健身休閒中心,依法應設置排煙設備。惟於該場所內之衣帽間規劃免設排煙設備,試問符合下列何種條件方得免設?

  • (A) 天花板及室內牆面,以耐燃一級材料裝修,且除面向室外之開口外,以f(30B)之防火門窗等防火設備區劃者
  • (B) 天花板及室內牆面,以耐燃一級材料裝修,且除面向室外之開口外,以f(30A)之防火門窗等防火設備區劃者
  • (C) 天花板及室內牆面,以耐燃二級材料裝修,且除面向室外之開口外,以f(60B)之防火門窗等防火設備區劃者
  • (D) 天花板及室內牆面,以耐燃二級材料裝修,且除面向室外之開口外,以f(60A)之防火門窗等防火設備區劃者

正確答案:B

詳解:非居室部分天花板及牆面以耐燃一級材料裝修,並以半小時遮煙性能之防火設備f(30A)區劃者,得免設排煙。

題號 113-31 單題頁

避難器具於竣工查驗時,針對固定架或支固器具使用螺栓固定實施性能試驗,為確認螺栓對拉出之耐力,進行拉拔強度試驗。今使用直徑10 毫米錨定螺栓,設計拉拔荷重(試驗荷重)為960 公斤力(kgf),使用扭力扳手作為測定拉拔荷重之器具時,則鎖緊扭力應為多少公斤力-公分(kgf.cm)?

  • (A) 180
  • (B) 215
  • (C) 231
  • (D) 252

正確答案:C

詳解:鎖緊扭力T=0.24×D×N=0.24×1.0公分×960≈231公斤力-公分。

題號 113-32 單題頁

依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,針對瓦斯漏氣火警自動警報設備實施綜合檢查,其中切換成預備電源之狀態,使任一檢知器動作,確認其性能是否正常。此為下列何種檢查項目?

  • (A) 綜合動作
  • (B) 同時動作
  • (C) 檢知區域警報裝置
  • (D) 檢知器動作

正確答案:A

詳解:切換預備電源後使任一檢知器動作,確認整體系統警報性能是否正常,屬綜合檢查之綜合動作項目。

題號 113-33 單題頁

某餐廳使用瓦斯燃料,其成分為甲烷(CH4)占10%、乙烷(C2H6)占40%、丙烷(C3H8)占50%,設置有瓦斯漏氣火警自動警報設備。今針對瓦斯漏氣檢知器實施外觀與性能檢查,下列何者正確?

  • (A) 檢知器下端,應裝設在距樓地板面30 公分範圍內
  • (B) 檢知器應設於距瓦斯燃燒器具水平距離8 公尺以內
  • (C) 不得設在距出風口1 公尺內之場所
  • (D) 使用異丁烷之「加瓦斯試驗器」進行檢測

正確答案:D

詳解:此瓦斯以乙烷、丙烷為主,比空氣重,檢知器應設於近地面處,性能檢查使用異丁烷之加瓦斯試驗器。

題號 113-34 單題頁

依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,針對119 火災通報裝置本體實施性能檢查,其中以火警自動警報設備連動啟動將一區段蓄積語音送出後,再操作手動啟動裝置,應能再送出蓄積語音,此為下列何種檢查項目?

  • (A) 優先通報機能
  • (B) 通報自始播放機能
  • (C) 手動啟動裝置優先機能
  • (D) 再撥號機能

正確答案:C

詳解:連動送出語音後操作手動啟動裝置能再送出蓄積語音,確認手動啟動優先,屬手動啟動裝置優先機能檢查。

題號 113-35 單題頁

某揚聲器額定輸出功率10 W,量測其額定功率之音響功率位準為98 dB,試問依緊急廣播設備用揚聲器認可基準規定,採性能設計之緊急廣播設備揚聲器,於該揚聲器上所標示之音響功率位準(1 W)應為多少dB?

  • (A) 68
  • (B) 78
  • (C) 88
  • (D) 98

正確答案:C

詳解:功率由10W降為1W,聲功率位準減10log10=10dB:98-10=88dB。

題號 113-36 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法規定,住宅用火災警報器應安裝於寢室、廚房、樓梯。若非屬前三類處所且任一樓層有超過X 平方公尺之居室達Y 間以上者,則設於走廊。則X、Y 分別為何?

  • (A) X=5,Y=7
  • (B) X=7,Y=5
  • (C) X=3,Y=5
  • (D) X=5,Y=3

正確答案:B

詳解:非寢室、廚房、樓梯之處所,任一樓層有超過7平方公尺居室達5間以上者,住警器應設於走廊。

題號 113-37 單題頁

有關第三種偵煙局限型探測器之外觀試驗判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領之規定不符?

  • (A) 應設置在距離牆壁或樑60 公分以上之位置
  • (B) 設於走廊及通道時,水平距離應在20 公尺以下
  • (C) 設於樓梯或坡道時,垂直距離每10 公尺應設置1 個以上
  • (D) 天花板高度未滿2.3 公尺之居室或未滿40 平方公尺之居室,應設置在入口附近

正確答案:B

詳解:走廊及通道之偵煙式探測器依步行距離計算(第三種每20公尺),非以水平距離計,故B不符規定。

題號 113-38 單題頁

針對差動式分布型空氣管式探測器進行接點水高試驗,其試驗之目的為何?

  • (A) 測試空氣管有無阻塞或洩漏
  • (B) 測試空氣管長度是否正確
  • (C) 測試檢出器之排氣孔有無阻塞
  • (D) 測試檢出器之靈敏度是否恰當

正確答案:D

詳解:接點水高試驗係以壓力水柱測檢出器接點動作壓力,確認檢出器靈敏度是否恰當。

題號 113-39 單題頁

某捷運高架車站,因地形環境因素致車站早晚霧氣瀰漫,為防止霧氣結露產生探測器誤動作,選設之探測器除考量防水性能外,試問下列何者探測器不適用?

  • (A) 差動式局限型一種
  • (B) 補償式局限型一種
  • (C) 定溫式局限型一種
  • (D) 差動式分布型一種

正確答案:A

詳解:差動式局限型探測器在結露環境易因溫度急變及受潮誤動作,不適用於霧氣結露場所。

題號 113-40 單題頁

依據火警探測器認可基準,對於差動式探測器直線上升的動作試驗,自室溫狀態下以平均每分鐘T℃直線升溫速度之水平氣流吹向時,應在M 分鐘以內動作,下列敘述何者正確?

  • (A) 差動式一種:T=2,M=15
  • (B) 差動式二種:T=3,M=15
  • (C) 差動式一種:T=10,M=4.5
  • (D) 差動式二種:T=20,M=30

正確答案:C

詳解:差動式一種直線升溫試驗:以每分鐘10℃升溫之水平氣流吹向,應於4.5分鐘內動作。

112 年

題號 112-1 單題頁

依據配線檢修基準性能檢查之檢查方法,有關高壓回路電源回路間及電源回路與大地間之絕緣電阻值測定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 使用5 百伏特之絕緣電阻計測量
  • (B) 使用1 千伏特之絕緣電阻計測量
  • (C) 使用2 千伏特之絕緣電阻計測量
  • (D) 使用5 千伏特之絕緣電阻計測量

正確答案:A

詳解:高壓回路絕緣電阻應以1000伏特以上之絕緣電阻計測量,500伏特用於低壓回路,故A錯誤。

題號 112-2 單題頁

依據緊急電源插座檢修基準,有關性能檢查之判定方法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 插座之插頭應可輕易拔出及插入
  • (B) 開關器之開、關應能正常
  • (C) 端子電壓單相以三用電表確認一般常用電源及緊急電源之單相交流端子電壓應於規定之範圍內
  • (D) 回轉相位連接額定電壓220 V 之三相交流緊急電源插座,如與電動機連接時,以相位計確認應為逆回轉(左向回轉)之方向

正確答案:D

詳解:三相緊急電源插座連接電動機時,以相位計確認應為正回轉(右向回轉),非逆回轉,故D錯誤。

題號 112-3 單題頁

依據標示設備檢修基準,下列何者非性能檢查之檢查項目?

  • (A) 檢查開關
  • (B) 端子電壓
  • (C) 緊急電源
  • (D) 信號裝置

正確答案:B

詳解:標示設備性能檢查項目含開關、緊急電源、信號裝置等,端子電壓非其性能檢查項目。

題號 112-4 單題頁

依據一一九火災通報裝置檢修基準之性能檢查,下列何者非預備電源檢查方法之項目?

  • (A) 端子電壓
  • (B) 信號裝置
  • (C) 切換裝置
  • (D) 結線接續

正確答案:B

詳解:119火災通報裝置預備電源檢查包含端子電壓、切換裝置、結線接續,信號裝置非預備電源之檢查項目。

題號 112-5 單題頁

有關瓦斯漏氣檢知器一回路設置數量,依據瓦斯漏氣火警自動警報設備檢修基準之性能檢查,有關撰取檢查數量,下列敘述何者正確?

  • (A) 一回路之檢知器數量1 個至10 個,撰取檢查數量1 個
  • (B) 一回路之檢知器數量11 個至20 個,撰取檢查數量3 個
  • (C) 一回路之檢知器數量21 個至30 個,撰取檢查數量5 個
  • (D) 一回路之檢知器數量30 個以上,撰取檢查數量百分之二十

正確答案:D

詳解:依官方答案,一回路檢知器30個以上時,抽選檢查數量為百分之二十,其餘數量對應不正確。

題號 112-6 單題頁

有關室內排煙綜合試驗之排煙風量測試,依據排煙設備測試報告書判定要領,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 排煙口之開口面積不得小於防煙區劃面積之百分之二,且應以自然方式直接排至戶外
  • (B) 排煙口無法以自然方式直接排至戶外時,應設排煙機
  • (C) 排煙機應能隨任一排煙口之開啟而動作,其排煙量不得小於每分鐘120 立方公尺
  • (D) 地下建築物之地下通道,其總排煙量不得高於每分鐘300 立方公尺

正確答案:D

詳解:地下建築物地下通道之總排煙量規定為最低要求(每分鐘600立方公尺以上),非不得高於某值,故D錯誤。

題號 112-7 單題頁

有關揚聲器設置場所之外觀試驗判定要領,依據緊急廣播設備測試報告書,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應設置在無障礙物妨礙音響效果之場所
  • (B) 揚聲器設置在樓梯或斜坡通道以外之場所時,應設置在各廣播區域,且從該廣播區域任一點至揚聲器之水平距離在10 公尺以內範圍
  • (C) 揚聲器設置在樓梯或斜坡通道時,至少每15 公尺之垂直距離,應設1 個以上L 級者
  • (D) 揚聲器設置在樓梯或斜坡通道以外之場所時,如設於50 平方公尺以上100 平方公尺以下之廣播區域者,應為S 級

正確答案:D

詳解:廣播區域50平方公尺以上100平方公尺以下應設M級以上揚聲器,S級僅限50平方公尺以下區域,故D錯誤。

題號 112-8 單題頁

有關警報裝置設置場所之外觀試驗判定要領,依據瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 擴音機應設置在受信總機之設置場所附近,且無妨礙操作之障礙物
  • (B) 揚聲器應設置在各樓,從該樓各部分至任一揚聲器之水平距離在25 公尺以下的範圍內
  • (C) 瓦斯漏氣表示燈應設置距樓地板面之高度在5 公尺以上
  • (D) 瓦斯漏氣表示燈應為黃色燈

正確答案:C

詳解:瓦斯漏氣表示燈應設距樓地板面高度4.5公尺以下,以利辨識,非5公尺以上,故C錯誤。

題號 112-9 單題頁

依據緊急廣播設備用揚聲器認可基準,有關頻率特性試驗,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 揚聲器施加輸入電壓為輸入電力一瓦特(W)相當電壓,以額定電壓之正弦波掃瞄訊號為音源
  • (B) 揚聲器置於無響室或半無響室內,麥克風距離揚聲器2 公尺處,量測其頻率特性
  • (C) 圓錐型揚聲器之額定頻率範圍上限值需達8 千赫(kHz)以上,為功能正常
  • (D) 號角型揚聲器頻率區域之最高頻率範圍上限值需達4 千赫(kHz)以上,為功能正常

正確答案:B

詳解:依官方答案,頻率特性試驗之麥克風距離應為揚聲器前方1公尺處,非2公尺,故B錯誤。

題號 112-10 單題頁

依據緊急照明設備檢修基準性能檢查之判定方法,有關檢查緊急電源容量能否持續30 分鐘之檢查數量,下列敘述何者正確?

  • (A) 建築物總樓地板面積1 千平方公尺以下,檢查數量5 個以上
  • (B) 建築物總樓地板面積3 千平方公尺以下,檢查數量8 個以上
  • (C) 建築物總樓地板面積6 千平方公尺以下,檢查數量10 個以上
  • (D) 建築物總樓地板面積1 萬平方公尺以下,檢查數量15 個以上

正確答案:A

詳解:依官方答案,總樓地板面積1千平方公尺以下之建築物,抽查緊急照明緊急電源容量之數量為5個以上。

題號 112-11 單題頁

依據火警探測器認可基準之構造及材質規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 局限型之離子式及光電式探測器與平面位置有45 度傾斜時,差動式者有5 度傾斜時,仍不致有功能異狀
  • (B) 探測器之底座視為探測器的一部位,且可與本體連結試驗1 千次後,內部接觸彈片不得發生異狀及功能失效
  • (C) 離子式探測器之輻射量應低於1 百微居里(µCi),且不得對人體有危害
  • (D) 不得因氣流方向改變而影響探測功能

正確答案:C

詳解:依官方答案,離子式探測器放射性物質之限量規定非100微居里,C所述與認可基準不符。

題號 112-12 單題頁

有關出口標示燈及避難方向指示燈,在沒有不易看清或識別該燈情形的條件,依據各類場所消防安全設備設置標準,下列有效範圍何者錯誤?

  • (A) 出口標示燈A 級未顯示避難方向符號者步行距離60 公尺
  • (B) 出口標示燈B 級顯示避難方向符號者步行距離30 公尺
  • (C) 避難方向指示燈A 級步行距離20 公尺
  • (D) 避難方向指示燈B 級步行距離15 公尺

正確答案:B

詳解:出口標示燈B級顯示避難方向符號者有效步行距離為20公尺,未顯示者30公尺,故B錯誤。

題號 112-13 單題頁

有關避難器具設置規定,依據各類場所消防安全設備設置標準,下列何種避難器具不能裝置在使用場所之樑?

  • (A) 避難橋
  • (B) 救助袋
  • (C) 滑臺
  • (D) 避難梯

正確答案:A

詳解:依官方答案,避難橋須固定於建築物主要構造等堅固部分,不能裝置於使用場所之樑。

題號 112-14 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,火警自動警報設備應採分區鳴動,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 總樓地板面積5 千平方公尺之8 層樓建築物,應採分區鳴動
  • (B) 總樓地板面積2 千平方公尺之3 層樓建築物,應採全區鳴動
  • (C) 採分區鳴動時,鳴動於10 分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動
  • (D) 起火層為地下層時,限該樓層與其直上2 層及其直下層鳴動

正確答案:D

詳解:起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動;直上二層及直下層為地上二層以上起火之規定,故D錯誤。

題號 112-15 單題頁

有關消防安全設備緊急電源容量,依據各類場所消防安全設備設置標準,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 火警自動警報設備之緊急電源,應使用蓄電池設備,其容量能使其有效動作10 分鐘以上
  • (B) 緊急廣播設備之緊急電源,應使用蓄電池設備,其容量能使其有效動作10 分鐘以上
  • (C) 瓦斯漏氣火警自動警報設備之緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使二回路有效動作10 分鐘以上,其他回路能監視10 分鐘以上
  • (D) 防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源,應使用蓄電池設備,其容量應能使其持續動作10分鐘以上

正確答案:D

詳解:依官方答案,防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源容量要求長於10分鐘,D所述錯誤。

題號 112-16 單題頁

有關光電式分離型探測器設置規定,依據各類場所消防安全設備設置標準,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 探測器之光軸,指探測器受光面中心點與送光面中心點之連結線
  • (B) 探測器之光軸高度,在天花板等高度百分之八十以上之位置
  • (C) 探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,在10 公尺以下
  • (D) 探測器之光軸長度,在該探測器之標稱監視距離以下

正確答案:C

詳解:光電式分離型探測器光軸與警戒區任一點之水平距離應在7公尺以下,非10公尺,故C錯誤。

題號 112-17 單題頁

有一地下建築物總樓地板面積超過1 千平方公尺,依據各類場所消防安全設備設置標準,下列何者非依法應設之消防安全設備?

  • (A) 防災監控系統綜合操作裝置
  • (B) 一一九火災通報裝置
  • (C) 無線電通信輔助設備
  • (D) 緊急電源插座

正確答案:B

詳解:地下建築物逾1千平方公尺應設防災監控、無線電通信輔助及緊急電源插座;119火災通報裝置設於收容避難弱者場所。

題號 112-18 單題頁

消防安全設備及必要檢修項目檢修基準的緊急照明設備於性能檢查時,判定方法下列敘述何者正確?

  • (A) 在照度上於地下建築物之地下通道,緊急照明燈在地面之水平面照度應達到二勒克斯(lux)以上
  • (B) 在檢查開關切斷常用電源時,應能自動切換至緊急電源,即時亮燈;復舊時,要用手動切換回常用電源
  • (C) 緊急電源其電源容量應能持續20 分鐘以上
  • (D) 檢查開關切斷常用電源時,即時亮燈後,保險絲類應無損傷或熔斷之情形

正確答案:D

詳解:切斷常用電源時應自動切換緊急電源亮燈,且保險絲類無損傷熔斷;復舊應自動切回,容量須30分鐘以上。

題號 112-19 單題頁

消防安全設備及必要檢修項目檢修基準的火警自動警報設備的探測器性能檢查中,使用火焰探測器用動作試驗器,在確認火焰探測器之動作及火警分區之表示是否正常時,火焰探測器之動作時間應在幾秒內動作?

  • (A) 30 秒
  • (B) 35 秒
  • (C) 60 秒
  • (D) 90 秒

正確答案:A

詳解:使用火焰探測器用動作試驗器測試,火焰探測器應在30秒內動作並正確表示火警分區。

題號 112-20 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 標示燈及火警警鈴距離地板面之高度,在1.5 公尺以上2.5 公尺以下
  • (B) 緊急廣播設備操作裝置(非座式操作者)之操作開關距樓地板面之高度,在0.8 公尺以上1.5 公尺以下
  • (C) 火警發信機離地板面之高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下
  • (D) 瓦斯漏氣受信總機屬座式操作者,其總機操作開關距離樓地板面之高度,在0.8 公尺以上1.5 公尺以下

正確答案:B

詳解:緊急廣播操作裝置(非座式)操作開關距樓地板0.8至1.5公尺;火警發信機為1.2至1.5公尺,座式總機0.6至1.5公尺。

題號 112-21 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,裝設於樓梯L 級揚聲器,距揚聲器1 公尺處所測得之音壓規定,下列何者正確?

  • (A) 84 分貝以上87 分貝未滿
  • (B) 87 分貝以上92 分貝未滿
  • (C) 90 分貝以上92 分貝未滿
  • (D) 92 分貝以上

正確答案:D

詳解:L級揚聲器距1公尺處音壓應在92分貝以上,樓梯間揚聲器須為L級。

題號 112-22 單題頁

有關感熱型探測器定溫式(非再用型)性能檢查之選取檢查數量,依據火警自動警報設備檢修基準,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 探測器之設置數量1 個以上10 個以下,選取檢查數量1 個
  • (B) 探測器之設置數量11 個以上50 個以下,選取檢查數量2 個
  • (C) 探測器之設置數量51 個以上100 個以下,選取檢查數量3 個
  • (D) 探測器之設置數量101 個以上,選取檢查數量7 個

正確答案:C

詳解:依官方答案,非再用型定溫式探測器設置數量51至100個時,選取檢查數量並非3個,故C錯誤。

題號 112-23 單題頁

有關特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙設備,當設置直接面向戶外之窗戶時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 特別安全梯排煙室與緊急昇降機間兼用時,窗戶之有效開口面積在2 平方公尺以上
  • (B) 在排煙時窗戶與煙接觸部分使用不燃材料
  • (C) 窗戶有效開口面積位於天花板高度二分之一以上之範圍內
  • (D) 平時關閉之窗戶設手動開關裝置,其操作部分設於距離樓地板面80 公分以上150 公分以下之牆面,並標示簡易之操作方式

正確答案:A

詳解:特別安全梯排煙室與緊急昇降機間兼用時,窗戶有效開口面積應在3平方公尺以上,單獨使用為2平方公尺,故A錯誤。

題號 112-24 單題頁

排煙設備中以不燃材料建造的防煙壁,在某百貨公司的二樓售貨區其防煙壁自天花板下垂X公分以上,另臺北市的火車站前地下街(地下建築物)之地下通道,其防煙壁應自天花板下垂Y 公分以上。X、Y 應各為多少才合規定?

  • (A) X=50,Y=80
  • (B) X=50,Y=60
  • (C) X=40,Y=80
  • (D) X=40,Y=60

正確答案:A

詳解:一般場所防煙壁自天花板下垂50公分以上;地下建築物地下通道防煙壁應下垂80公分以上。

題號 112-25 單題頁

有關發電機設備設置場所之外觀試驗,依據緊急電源(發電機設備)測試報告書判定要領,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 發電裝置.控制裝置應包括有高水溫、低油壓、超轉速保護等裝置
  • (B) 引擎排氣管與固定設備連接處應裝設防震軟管,並加裝消音器
  • (C) 油箱容量應可供滿載運轉1 小時之油量
  • (D) 控制盤上應有電壓、電流、頻率表、冷卻水溫度計、潤滑油壓力計及其他必要儀器等

正確答案:C

詳解:依官方答案,發電機油箱容量供滿載運轉1小時之敘述與判定要領不符,故C錯誤。

題號 112-26 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,醫院在第3 層樓可以使用下列何種避難器具?

  • (A) 避難梯
  • (B) 滑杆
  • (C) 緩降機
  • (D) 滑臺

正確答案:D

詳解:醫院收容者行動不便,第3層可用滑臺、救助袋等;避難梯、滑杆、緩降機需自行操作,不適用。

題號 112-27 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關緊急電源插座之設置場所與位置規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應設11 層以上建築物之各樓層
  • (B) 應依建築技術規則應設置之緊急昇降機間
  • (C) 應裝設於樓梯間
  • (D) 每一層任何一處至插座之水平距離在60 公尺以下

正確答案:D

詳解:緊急電源插座每一層任何一處至插座之水平距離應在50公尺以下,非60公尺,故D錯誤。

題號 112-28 單題頁

某一地下街其地下層設有瓦斯漏氣火警自動警報設備,其某一回路之檢知器數量有40 個,依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準使用「加瓦斯試驗器」進行加瓦斯測試,檢知器選取檢查數量為何?

  • (A) 8 個
  • (B) 7 個
  • (C) 6 個
  • (D) 4 個

正確答案:A

詳解:一回路檢知器數量30個以上者,抽選百分之二十檢查:40×20%=8個。

題號 112-29 單題頁

某建築物總樓地板面積在5 萬平方公尺以上其主要避難路徑的地方,該出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源容量應在60 分鐘以上,下列場所何者不是主要避難路徑?

  • (A) 通往戶外之出入口
  • (B) 通往直通樓梯之出入口
  • (C) 通往戶外之出入口的走廊或通道
  • (D) 通往直通樓梯的走廊或通道

正確答案:D

詳解:依官方答案,主要避難路徑指通往戶外及直通樓梯之出入口及通往戶外出入口之走廊通道,D不屬之。

題號 112-30 單題頁

避難器具的固定架或支固器具使用螺栓固定時,若螺紋標稱為M12×1.75 時,把螺栓埋入混凝土內不含灰漿部分之深度應為X mm 以上,轉矩值應為Y kgf-cm。X,Y 應各為多少?

  • (A) X=60,Y=300 至450
  • (B) X=55,Y=250 至300
  • (C) X=45,Y=150 至250
  • (D) X=40,Y=100 至150

正確答案:A

詳解:依官方答案,M12螺栓埋入混凝土深度應為60毫米以上,轉矩值300至450公斤力-公分。

題號 112-31 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,執行緊急廣播設備性能檢查時,對啟動裝置狀態於檢查後判定方法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 手動按鈕開關在操作部應發出音響警報及火災音響信號
  • (B) 於受信火災信號後與火警自動警報設備之連動時,自動地啟動廣播設備,其火災音響信號或音響裝置應鳴動
  • (C) 在受信火災信號後與火警自動警報設備之連動時,起火層表示燈至火災信號復舊前,應保持亮燈
  • (D) 火警自動警報設備之手動報警機應能任意選擇通話,且此時被遮斷之緊急電話就不應聽到講話音

正確答案:D

詳解:依官方答案,手動報警機通話時被遮斷之緊急電話仍應能確認狀態,D所述判定方法與檢修基準不符。

題號 112-32 單題頁

依消防機關受理消防安全設備檢修申報及複查注意事項複查作業中專業性複查,依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準視轄區狀況,進行重點抽測,其必要抽測項目下列何者正確?

  • (A) 對火警受信總機進行測試,用加煙(或加熱)試驗器對探測器進行動作試驗(每三層至少測試2 個)
  • (B) 對瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機進行測試,並用加瓦斯試驗器測試檢知器2 個以上
  • (C) 對緊急廣播設備使用噪音計對每一層樓之一處揚聲器進行音壓測試(每三層至少測試1 個)
  • (D) 對排煙設備使用風速計於最高樓層之機械排煙進行測試

正確答案:A

詳解:專業性複查之必要抽測項目為測試火警受信總機,並以加煙或加熱試驗器對探測器動作試驗,每三層至少測試2個。

題號 112-33 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,在火警自動警報設備性能綜合檢查時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 作同時動作檢查時,操作火災試驗開關及回路選擇開關,復舊使任意5 回路進行火災動作表示試驗
  • (B) 綜合檢查檢查時要切換成緊急電源或預備電源供電狀態,再使用加熱試驗器等使任一探測器動作
  • (C) 綜合檢查檢查時進行任一探測器加熱或加煙試驗時,在受信總機處應確認其火警分區之火災表示裝置是否正常亮燈、主音響及地區音響裝置是否正常鳴動
  • (D) 作地區音響裝置之音壓檢查時,距音響裝置設置位置中心1 公尺處,使用噪音計確認其音壓應在90 分貝以上

正確答案:A

詳解:同時動作檢查應在不復舊狀態下使任意5回路同時火災表示,確認總機正常;A所述「復舊」使其動作有誤。

題號 112-34 單題頁

有關無線電通信輔助設備無線電接頭之外觀試驗,依據無線電通信輔助設備測試報告書判定要領,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 保護箱內應收納2 公尺以上具可撓性之接續用射頻電纜
  • (B) 設置場所應設置於距樓地板面或基地地面高度在0.5 公尺以上2 公尺以下的位置
  • (C) 保護箱內明顯易見之位置,應標示有最大容許輸入功率、可使用之頻率域帶及注意事項
  • (D) 應施以防鏽處理,厚度在1.6 毫米以上之鋼板製或具有同等以上強度者

正確答案:B

詳解:無線電接頭應設於距樓地板面或基地地面0.8公尺以上1.5公尺以下位置,非0.5至2公尺,故B錯誤。

題號 112-35 單題頁

有關緊急電源插座保護箱之外觀試驗,依據緊急電源插座測試報告書判定要領,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 保護箱應為嵌入式,施予防鏽加工,以厚度1.6 毫米以上之鋼板製成者
  • (B) 保護箱蓋應標示「緊急電源插座」字樣,每字不得小於1 平方公分
  • (C) 保護箱應設置在距離樓地板面或樓梯面之高度在1 公尺以上1.5 公尺以下的位置
  • (D) 保護箱上應設置容易開關之箱門,且內部設有防止插頭脫落之護鉤

正確答案:B

詳解:依官方答案,緊急電源插座保護箱標示字樣之大小規定非每字1平方公分,故B錯誤。

題號 112-36 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,有關火警自動警報設備偵煙探測器局限型,其性能檢查的敘述,下列何者正確?

  • (A) 光電式局限型1 種探測器加煙後到動作之時間為60 秒
  • (B) 離子式局限型3 種探測器加煙後到動作之時間為100 秒
  • (C) 光電式分離型蓄積型探測器之動作時間,應在插入減光罩後到動作之時間,應在30 秒內加其標稱蓄積時間及10 秒之時間內
  • (D) 某光電式局限型2 種探測器其標稱蓄積時間為25 秒,加煙後到動作之時間為90 秒內

正確答案:D

詳解:蓄積型偵煙二種動作時間為60秒加標稱蓄積時間及5秒:60+25+5=90秒內。

題號 112-37 單題頁

下列何者非各類場所消防安全設備設置標準規定應設置無線電通信輔助設備之場所?

  • (A) 每一層樓高3 公尺的45 層建築物之地下層
  • (B) 總樓地板面積在2 千平方公尺之地下建築物
  • (C) 建築物之地下層有5 層且地下層樓地板面積合計在3 千5 百平方公尺之地下層
  • (D) 建築物之地下層有3 層且地下層樓地板面積合計在2 千平方公尺之地下層

正確答案:D

詳解:地下層樓地板面積合計須達3千平方公尺以上方應設無線電通信輔助設備,2千平方公尺未達。

題號 112-38 單題頁

有關通報試驗蓄積語音訊息之性能試驗,依據一一九火災通報裝置測試報告書判定要領,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 手動啟動裝置部分,通報信號音為單音且連續二音並重複1 次
  • (B) 手動啟動裝置部分,自動語音訊息應包含火災表示、建築物所在地址、建築物名稱、聯絡電話及結尾語(確認後請掛斷回撥)等相關內容
  • (C) 連動啟動部分,通報信號音為單音且連續二音並重複2 次
  • (D) 連動啟動部分,自動語音訊息應表示火警自動警報設備啟動、建築物所在地址、建築物名稱、聯絡電話及結尾語(確認後請掛斷回撥)等相關內容

正確答案:A

詳解:依官方答案,手動啟動之通報信號音重複次數之敘述與判定要領不符,故A錯誤。

題號 112-39 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,檢查一一九火災通報裝置性能時,有關通報裝置本體檢查,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 啟動機能檢查方法操作手動啟動裝置時,以通報裝置試驗機之報案建築物側電話機確認啟動信號送出
  • (B) 優先通報機能檢查方法時將連接通報裝置的電話回路以試驗機等方式成為通話狀態,操作手動啟動裝置,確認啟動狀態
  • (C) 通報自始播放機能檢查方法時操作手動啟動裝置以試驗機之消防機關側電話機應答,確認通報開始狀況
  • (D) 手動啟動裝置優先機能(有與火警自動警報設備連動者時)判定方法為當連動啟動將一區段蓄積語音送出後,再操作手動啟動裝置,應能再送出蓄積語音

正確答案:A

詳解:啟動機能檢查應以試驗機之消防機關側電話機確認收到啟動信號,非報案建築物側,故A錯誤。

題號 112-40 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,醫院熱水室之場所適用選擇設置下列何種探測器?

  • (A) 熱煙複合式局限型
  • (B) 偵煙式局限型
  • (C) 火焰式局限型
  • (D) 定溫式局限型

正確答案:D

詳解:熱水室水蒸氣大量滯留,偵煙式及火焰式易誤報,應選定溫式局限型探測器。

111 年

題號 111-1 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,公共危險物品室內儲存場所總樓地板面積在多少平方公尺以上者,應設置火警自動警報設備?

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 350
  • (D) 500

正確答案:A

詳解:公共危險物品室內儲存場所總樓地板面積在150平方公尺以上者,應設置火警自動警報設備。

題號 111-2 單題頁

平時有人之公共危險物品製造、儲存或處理場所,若未達應設置火警自動警報設備之規定時,其儲存、處理公共危險物品數量達幾倍管制量以上,應設置手動報警設備或具同等功能之緊急通報裝置?

  • (A) 5 倍
  • (B) 10 倍
  • (C) 15 倍
  • (D) 20 倍

正確答案:B

詳解:平時有人之公共危險物品場所未達火警設置規定,但數量達管制量10倍以上者,應設手動報警或緊急通報裝置。

題號 111-3 單題頁

下列場所何者依規定應設置火警自動警報設備?

  • (A) 3 樓建築物,供兒童課後照顧服務中心用途,每樓層樓地板面積450 平方公尺
  • (B) 7 樓集合住宅,每樓層樓地板面積250 平方公尺
  • (C) 設於無開口樓層之遊藝場所,其樓地板面積200 平方公尺
  • (D) 3 樓建築物,供安養機構用途,每樓層樓地板面積280 平方公尺

正確答案:D

詳解:安養機構屬收容避難弱者之甲類場所,依規定不論面積均應設火警自動警報設備;其餘選項未達設置規模。

題號 111-4 單題頁

某建築物火警自動警報設備之鳴動方式依規定採分區鳴動,在分區鳴動經多少分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動?

  • (A) 5 分鐘
  • (B) 10 分鐘
  • (C) 15 分鐘
  • (D) 20 分鐘

正確答案:B

詳解:分區鳴動後於10分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動。

題號 111-5 單題頁

玻璃工場、熔接作業場所等設有用火設備,其火焰外露之場所,在選擇探測器時,下列何者較為適用?

  • (A) 差動式局限型1 種
  • (B) 補償式局限型1 種
  • (C) 定溫式局限型1 種
  • (D) 離子式局限型1 種

正確答案:C

詳解:有火焰外露之場所,差動式、偵煙式易誤報,宜選定溫式局限型探測器。

題號 111-6 單題頁

探測器依其工作原理,下列探測器何者具有搜集環境變異之功能,並採數位通訊方式傳回總機,再由總機根據歷史紀錄來決定是否作動?

  • (A) 火焰式探測器
  • (B) 定址式感熱探測器
  • (C) 定址式偵煙探測器
  • (D) 類比定址式偵煙探測器

正確答案:D

詳解:類比定址式偵煙探測器將煙濃度等類比數據以數位方式傳回總機,由總機依歷史紀錄判定是否動作。

題號 111-7 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,差動式分布型空氣管式之火災動作或動作持續試驗,不動作或測定之時間超過範圍時,應即確認空氣管與旋塞台之連接部位是否栓緊,且應進行何種試驗?

  • (A) 回路導通試驗及洩漏試驗
  • (B) 流通試驗及回路導通試驗
  • (C) 接點水高試驗及洩漏試驗
  • (D) 流通試驗及接點水高試驗

正確答案:D

詳解:空氣管式動作時間異常時,應確認連接部栓緊並進行流通試驗(管路阻塞洩漏)及接點水高試驗(接點靈敏度)。

題號 111-8 單題頁

一場所設置定溫式局限型1 種探測器(非再用型)共有32 個,今進行動作試驗時,應抽取X個探測器以加熱試驗器加熱,測定至探測器動作時間為Y 秒內合格,則X、Y 為何?

  • (A) X=1、Y=40
  • (B) X=2、Y=60
  • (C) X=4、Y=90
  • (D) X=7、Y=120

正確答案:B

詳解:非再用型定溫式探測器11至50個抽取2個,以加熱試驗器測試一種應於60秒內動作。

題號 111-9 單題頁

一非防火構造建築物,某層高度5.2 公尺供辦公室使用,其探測區域為310 平方公尺,若裝設補償式局限型1 種探測器,最少設置數量應為多少個?

  • (A) 9
  • (B) 10
  • (C) 11
  • (D) 12

正確答案:C

詳解:非防火構造、高度4至8公尺之補償式局限型一種,每個探測30平方公尺:310÷30≈10.3,取11個。

題號 111-10 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關揚聲器在居室樓地板面積在X 平方公尺以下,其它非居室部分樓地板面積在Y 平方公尺以下,且該區域與相鄰接區域揚聲器之水平距離相距Z 公尺以下時,得免設。則X、Y、Z 值,下列何者正確?

  • (A) X=6、Y=40、Z=10
  • (B) X=6、Y=30、Z=8
  • (C) X=8、Y=40、Z=10
  • (D) X=8、Y=30、Z=8

正確答案:B

詳解:居室6平方公尺以下、非居室30平方公尺以下,且與相鄰區域揚聲器水平距離8公尺以下者,得免設揚聲器。

題號 111-11 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列場所何者未強制要求設置119 火災通報裝置?

  • (A) 供住宿之身心障礙者職業訓練機構
  • (B) 照顧失智症之身心障礙福利機構
  • (C) 住宿式之長期照顧服務機構
  • (D) 精神護理之家

正確答案:A

詳解:119火災通報裝置強制設於失智、長照、精神護理之家等收容避難弱者場所;身障職業訓練機構非強制設置。

題號 111-12 單題頁

某餐廳廚房之瓦斯爐具使用天然氣作為燃料時,依法設有瓦斯漏氣火警自動警報設備,其瓦斯漏氣檢知器應設於距瓦斯爐具水平距離X 公尺以內,且於該水平距離內之天花板無淨高Y公分以上之樑或類似構造體區隔之吸氣口Z 公尺範圍內,試問X、Y、Z 分別為何?

  • (A) X=4、Y=40、Z=1
  • (B) X=8、Y=60、Z=1.5
  • (C) X=4、Y=60、Z=1
  • (D) X=8、Y=40、Z=1.2

正確答案:B

詳解:天然氣比空氣輕,檢知器設於距爐具水平8公尺內;若有淨高60公分以上之樑區隔,設於吸氣口1.5公尺範圍內。

題號 111-13 單題頁

設有避難器具之場所,進行外觀檢查時,下列判定方法何者正確?

  • (A) 設置地點為防止不當使用,設置之居室其出入口得加鎖
  • (B) 由地板面至開口部下端之高度應在1.2 公尺以下
  • (C) 下降空間有電線時,應距離下降空間1.5 公尺以上
  • (D) 下降空地應有寬1 公尺以上之避難上有效通路,通往廣場、道路等

正確答案:D

詳解:避難器具之下降空地應有寬1公尺以上之避難上有效通路,通往廣場、道路等安全處所。

題號 111-14 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,供失智照顧型長期照顧服務機構、老人福利機構(安養機構)、產後護理機構等避難弱勢場所之樓層,符合規定者得免設避難器具,下列何者非免設之必要條件?

  • (A) 主要構造為防火構造
  • (B) 各樓層以具1 小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為2 個以上之區劃,各區劃均以走廊連接安全梯,或分別連接不同安全梯
  • (C) 裝修材料以耐燃一級材料裝修
  • (D) 設有火警自動警報設備及自動撒水設備

正確答案:A

詳解:依官方答案,避難弱勢場所免設避難器具之條件包含防火區劃、耐燃一級裝修及設火警與撒水等,A非其必要條件。

題號 111-15 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,為確保排煙設備動作時,不受空調等通風換氣裝置影響排煙效果,下列何項排煙設備元件動作時應連動停止空氣調節及通風設備運轉?

  • (A) 排煙口開啟時
  • (B) 排煙風機啟動時
  • (C) 排煙風管貫穿防火區劃之防火閘門動作時
  • (D) 手動啟動開關動作時

正確答案:A

詳解:排煙口開啟時應連動停止空調及通風設備運轉,避免送風擾亂煙層、影響排煙效果。

題號 111-16 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何種場所得免設排煙設備?

  • (A) 里民活動中心
  • (B) 圖書館
  • (C) 體育館
  • (D) 室內健身休閒場

正確答案:C

詳解:依官方答案,體育館等運動場所空間高大、蓄煙容量大,屬得免設排煙設備之場所;其餘選項須依規模檢討。

題號 111-17 單題頁

下列何者非各類場所消防安全設備設置標準明定應設置防災監控系統綜合操作裝置之場所?

  • (A) 總樓地板面積在3 萬平方公尺以上之建築物
  • (B) 總樓地板面積在5 萬平方公尺以上之建築物
  • (C) 總樓地板面積在1000 平方公尺以上之地下建築物
  • (D) 高度在50 公尺或樓層在16 層以上之建築物

正確答案:A

詳解:防災監控系統綜合操作裝置應設於樓高100公尺以上、總樓地板5萬平方公尺以上及地下建築物1000平方公尺以上等,3萬非門檻。

題號 111-18 單題頁

局限型偵煙探測器光電式的偵測原理若設計為散亂光式,其對火場中何種信號較不敏感?

  • (A) 黑煙
  • (B) 黃煙
  • (C) 白煙
  • (D) 灰煙

正確答案:A

詳解:散亂光式依煙粒子散射光線而動作,黑煙吸光性強、散射光少,故對黑煙較不敏感。

題號 111-19 單題頁

有關緊急照明燈的緊急電源及配線之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 使用蓄電池設備時,其容量應能使其持續動作45 分鐘以上
  • (B) 採蓄電池設備與緊急發電機併設方式時,其容量應能使其持續動作分別為10 分鐘及30 分鐘以上
  • (C) 緊急照明燈內置蓄電池者,其配線不得裝置插座或開關等
  • (D) 緊急照明燈採蓄電池設備與緊急發電機併設方式時,緊急電源供電系統之配線應施予耐熱保護

正確答案:B

詳解:緊急照明採蓄電池與緊急發電機併設時,容量應能分別持續動作10分鐘及30分鐘以上;單用蓄電池為30分鐘。

題號 111-20 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,實施緊急照明設備性能檢查,檢查數量下列之敘述何者正確?

  • (A) 建築物總樓地板面積2000 平方公尺以下者,檢查數量應在5 個以上
  • (B) 建築物總樓地板面積4000 平方公尺以下者,檢查數量應在10 個以上
  • (C) 建築物總樓地板面積6000 平方公尺以下者,檢查數量應在15 個以上
  • (D) 建築物總樓地板面積10000 平方公尺以上者,檢查數量為20 個再追加「每增加5000 平方公尺、增加10 個」的個數

正確答案:C

詳解:依官方答案,總樓地板面積6000平方公尺以下之建築物,緊急照明性能檢查數量應在15個以上。

題號 111-21 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列有關出口標示燈及避難方向指示燈之敘述,何者正確?

  • (A) 緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使其有效動作30 分鐘
  • (B) 高層建築物,其總樓地板面積在30000 平方公尺以上,設於主要避難路徑,其容量應在60分鐘以上,並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式
  • (C) 出口標示燈及避難方向指示燈之有效範圍,指至該燈之步行距離,在有不易看清或識別該燈情形者,該有效範圍為15 公尺
  • (D) 避難方向指示燈設於樓梯或坡道者,在樓梯級面或坡道表面之照度,應在2 勒克司(lx)以上

正確答案:B

詳解:高層建築物總樓地板3萬平方公尺以上主要避難路徑之標示燈,緊急電源60分鐘以上,得併設蓄電池及緊急發電機。

題號 111-22 單題頁

避難器具安裝完成實施性能試驗,針對支固器具進行荷重試驗,緩降機至少應載重X kg 以上;救助袋應載重Y kg 以上,試問X、Y 分別為何?

  • (A) X=195、Y=300
  • (B) X=215、Y=350
  • (C) X=235、Y=400
  • (D) X=250、Y=450

正確答案:A

詳解:避難器具支固器具荷重試驗:緩降機載重195公斤以上,救助袋載重300公斤以上。

題號 111-23 單題頁

火焰探測器偵測火災為偵測火場的何種參數?

  • (A) 天花板噴射流之熱能
  • (B) 天花板噴射流之煙流
  • (C) 燃燒物之輻射能
  • (D) 環境影像清晰度

正確答案:C

詳解:火焰探測器偵測燃燒火焰放出之紅外線或紫外線輻射能,與熱及煙之傳遞無關。

題號 111-24 單題頁

某工廠室內製程區其燃氣設備使用之燃氣以丙烷(C3H8)為主成分,現場欲設置可燃氣漏氣警報設備時,檢知器應如何安裝?

  • (A) 設置於天花板
  • (B) 設置於牆上近天花板
  • (C) 設置於牆面近地板
  • (D) 裝設於出入口門上方

正確答案:C

詳解:丙烷比重大於空氣,洩漏後沉積於低處,檢知器應裝設於牆面近地板處。

題號 111-25 單題頁

依119 火災通報裝置認可基準規定,當常用電源停電,持續X 分鐘待機狀態後,需保有Y 分鐘以上可進行火災通報之電源容量;通話功能及回鈴應答試驗於Z 秒內未收到回鈴信號,應可重複進行撥號。則X、Y、Z 為何?

  • (A) X=30、Y=20、Z=10
  • (B) X=30、Y=10、Z=20
  • (C) X=60、Y=20、Z=10
  • (D) X=60、Y=10、Z=20

正確答案:D

詳解:119火災通報裝置停電待機60分鐘後須保有10分鐘通報容量;20秒內未收到回鈴信號應能重撥。

題號 111-26 單題頁

因疫情消毒需求,某醫院院區之一間獨立庫房存放75%酒精之備用囤放量遽增,下列何因素使該庫房須設置火警自動警報設備移報至火警總機?

  • (A) 面積達100 平方公尺
  • (B) 庫房高度5 公尺以上
  • (C) 囤放量達40000 公升
  • (D) 開口部未達防火時效

正確答案:C

詳解:酒精屬第四類公共危險物品,囤放量達40000公升即達管制量相當倍數,依規定應設火警自動警報設備。

題號 111-27 單題頁

以絕緣電阻計量測220 V 電源之火警受信總機回路絕緣電阻,下列何者正確?

  • (A) 探測器回路之共線與分區線間應在0.2 MΩ 以上
  • (B) 探測器回路分區線與大地間應在0.1 MΩ 以上
  • (C) 電源回路線與大地間應在0.1 MΩ 以上
  • (D) 電源回路之兩線之間應在0.1 MΩ 以上

正確答案:B

詳解:對地電壓150伏特以下回路絕緣電阻應在0.1MΩ以上,探測器回路分區線與大地間符合;電源回路220V應0.2MΩ以上。

題號 111-28 單題頁

非局限型探測器為有效偵知火災,下列何者為設置標準規定裝設於小空間內至少應有的長度或元件數量?

  • (A) 定溫式線型探測器至少應20 公尺長
  • (B) 差動式分布型空氣管至少應15 公尺長
  • (C) 差動式分布型熱電偶式至少4 個熱電偶
  • (D) 差動式分布型熱半導體式至少4 個熱半導體

正確答案:C

詳解:差動式分布型熱電偶式每一探測區域至少應設4個熱電偶,以確保有效偵知火災。

題號 111-29 單題頁

緩降機為顧及使用之安全,裝置時應考慮之位置下列何者為佳?

  • (A) 設置於安全梯內窗口
  • (B) 設置於電梯排煙室窗口
  • (C) 設置於屋頂平台女兒牆
  • (D) 設置於樓梯反方向走廊端窗口

正確答案:D

詳解:緩降機宜設於與樓梯反方向之走廊端窗口,提供第二避難方向,且不妨礙樓梯、昇降機排煙室等。

題號 111-30 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關緊急廣播設備敘述下列何者錯誤?

  • (A) 擴音機及操作裝置於各廣播分區配線有短路時,應有短路信號之標示
  • (B) 任一層之揚聲器或配線有短路或斷線時,不得影響其他樓層之廣播
  • (C) 操作裝置至各廣播區域均應為獨立之二線式配線
  • (D) 設有音量調整器時,應為三線式配線

正確答案:C

詳解:依官方答案,操作裝置至各廣播區域並未規定均須為獨立二線式配線,只要求短路斷線不影響其他樓層,故C錯誤。

題號 111-31 單題頁

設置119 火災通報裝置的主要功能為何?

  • (A) 使消防勤務中心能清楚詢問火場訊息
  • (B) 火警受信總機故障時之備援設備機制
  • (C) 輔助場所人力不足時之緊急應變通報
  • (D) 火警受信總機擴充連動周邊防災設備

正確答案:C

詳解:119火災通報裝置可一鍵自動通報消防機關,主要用於避難弱者場所夜間人力不足時輔助緊急應變通報。

題號 111-32 單題頁

某場所進行緊急廣播設備綜合檢查,使用噪音計(A 特性)量測揚聲器之音壓位準,在距L級揚聲器1 公尺處,音壓位準值應在X dB 以上;又挑高空間採性能設計之指向型揚聲器,於廣播區域內任一位置距樓地板面Y 公尺處,音壓位準值應在Z dB 以上。則X、Y、Z 值,下列何者正確?

  • (A) X=92、Y=1、Z=75
  • (B) X=90、Y=1.2、Z=85
  • (C) X=87、Y=1、Z=90
  • (D) X=84、Y=1.2、Z=92

正確答案:A

詳解:依官方答案,L級揚聲器距1公尺音壓92dB以上;性能設計者於區域內任一位置距地1公尺處音壓應75dB以上。

題號 111-33 單題頁

依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領,有關瓦斯漏氣火警自動警報設備檢知器之動作試驗,以加瓦斯試驗器將試驗瓦斯加進檢知器,測定至瓦斯漏氣表示為止之時間,下列何者正確?

  • (A) 依檢知器動作標示燈確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從動作確認燈亮燈至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在60 秒以內(有使用中繼器)
  • (B) 依檢知區域警報裝置之動作,確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從檢知區域警報裝置之動作至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在65 秒以內(無使用中繼器)
  • (C) 依中繼器之確認燈之動作,確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從中繼器之動作確認燈亮燈至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在85 秒以內(有使用中繼器)
  • (D) 無法由檢知器動作標示燈或檢知區域警報裝置或中繼器之動作確認燈測定者,至瓦斯漏氣表示之時間,應在80 秒以內(無使用中繼器)

正確答案:D

詳解:依官方答案,無法由動作燈或中繼器確認者,無中繼器時至瓦斯漏氣表示之時間應在80秒以內。

題號 111-34 單題頁

二氧化碳滅火系統全區放射的空間,以往造成人員死傷之動作噴發,與防護空間下列因素何者無關?

  • (A) 電銲施工高溫使感熱探測器誤動作
  • (B) 電銲施工的煙生成使偵煙探測器誤動作
  • (C) 電銲施工電弧電磁效應使偵煙探測器誤動作
  • (D) 設計藥劑量太多,人員關閉空間換氣裝置所致

正確答案:D

詳解:電銲高溫、煙及電磁干擾均可能使探測器誤動作致二氧化碳誤放;藥劑量設計與換氣裝置非誤噴發原因。

題號 111-35 單題頁

依緊急廣播設備用揚聲器認可基準規定,下列何者為指向特性N 之揚聲器服務範圍圖(音域圖)?

第 111-35 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 111-36 單題頁

探測器安裝與天花板冷氣出風口應保持適當之距離,與火警探測器認可基準之下列何者有關?

  • (A) 老化試驗
  • (B) 動作試驗
  • (C) 濕度試驗
  • (D) 震動試驗

正確答案:B

詳解:出風口氣流會吹散熱與煙,影響探測器感應,與認可基準之動作試驗(氣流條件下動作)相關。

題號 111-37 單題頁

醫院之排煙設備進行綜合檢查時,緊急電源之檢查應如何落實?

  • (A) 有困難之場所,得使用常用電源進行檢查
  • (B) 應務必以緊急電源測試偵煙探測器連動排煙機之啟動
  • (C) 應落實以緊急電源運轉測試電動機電流
  • (D) 應落實以緊急電源運轉測試排煙機風量

正確答案:A

詳解:醫院等切換緊急電源檢查有困難之場所,綜合檢查得使用常用電源進行,避免影響醫療設備。

題號 111-38 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,針對緩降機之下降空間進行外觀檢查時,確認有無妨礙下降之物品,及有無確保下降必要之空間,下列何者錯誤?

  • (A) 下降空間為以器具中心半徑50 公分圓柱形範圍內
  • (B) 下降空間為以器具中心點離牆壁30 公分以上
  • (C) 下降空間有突出物在10 公分以內,且無避難障礙者該突出物得在下降空間範圍內
  • (D) 下降空間有突出物超過10 公分時,能採取不損繩索措施者,該突出物得在下降空間範圍內

正確答案:B

詳解:緩降機下降空間為器具中心半徑50公分圓柱形範圍內,並無離牆30公分以上之規定,故B錯誤。

題號 111-39 單題頁

民國84 年取得使用執照之大樓,測試其火警地區音響裝置之音壓何者正確?

  • (A) 設於裝修蓋板內時,應將其蓋板打開以利測試
  • (B) 設於裝修蓋板內時,應保持蓋板關閉測試85 分貝以上
  • (C) 使受信總機火災表示燈亮起,主音響鳴動即可
  • (D) 不需考慮裝修蓋板,以噪音計測試音壓需在90 分貝以上

正確答案:B

詳解:依官方答案,地區音響裝置設於裝修蓋板內時,應保持蓋板關閉測試,音壓須達85分貝以上。

題號 111-40 單題頁

光電式分離型探測器進行外觀試驗,以目視確認探測器光軸應平行牆壁距離X 公分以上,且探測器之光軸高度應在天花板等高度Y%以上之位置。而使用減光罩進行動作試驗,非蓄積型探測器之動作時間應在Z 秒內。則X、Y、Z 值,下列何者正確?

  • (A) X=30、Y=20、Z=30
  • (B) X=40、Y=60、Z=60
  • (C) X=60、Y=80、Z=30
  • (D) X=100、Y=90、Z=60

正確答案:C

詳解:光電式分離型光軸距牆60公分以上,高度在天花板等高度80%以上,非蓄積型插入減光罩後30秒內動作。

110 年

題號 110-1 單題頁

下列有關建築物火警分區之劃定,何者符合各類場所消防安全設備設置標準的規定?

  • (A) 上下二層樓地板面積之和為550 平方公尺時,該二層共用一分區
  • (B) 樓梯與居室二者之頂層相差一層,且水平距離40 公尺時,劃為一分區
  • (C) 邊長60 公尺之正方形大廳,若裝設光電式分離型探測器時,為一分區
  • (D) 地下層部分之單一樓梯,垂直距離40 公尺,為一分區

正確答案:D

詳解:樓梯垂直距離45公尺以下為一分區,地下層另為一分區,單一樓梯40公尺符合;其餘選項逾面積或條件。

題號 110-2 單題頁

某樓高12 層觀光旅館於最高樓層開設之餐廳,依各類場所消防安全設備設置標準之規定,其位於同樓層的廚房無須設置下列何種裝置?

  • (A) 瓦斯漏氣檢知器
  • (B) 火警標示燈
  • (C) 探測器
  • (D) 揚聲器

正確答案:A

詳解:瓦斯漏氣火警自動警報設備依規定設於地下層等場所,地上12層餐廳廚房無須設檢知器;探測器、標示燈及揚聲器仍應設置。

題號 110-3 單題頁

建築物有某一樓層樓地板面積900 平方公尺且設置之避難方向指示燈均為C 級,該樓層最有可能為下列何種用途?

  • (A) 室內停車場
  • (B) 候船室
  • (C) 產後護理機構
  • (D) KTV

正確答案:D

詳解:依官方答案,KTV樓層得設C級避難方向指示燈;停車場、候船室、產後護理機構依規定須用較高等級燈具。

題號 110-4 單題頁

有一棟總樓地板面積4,000 平方公尺的七層辦公建築物,當起火層為地上第二層時,下列有關其火警自動警報設備分區鳴動方式的敘述,何者正確?

  • (A) 共三層鳴動
  • (B) 其上三層應鳴動
  • (C) 共四層鳴動
  • (D) 地下層應鳴動

正確答案:C

詳解:總樓地板逾3000平方公尺之五層以上建築物,地上二層起火,鳴動該層、直上二層及直下層,共4層。

題號 110-5 單題頁

避難方向指示燈之認可作業中,其引導燈具不包括下列何種附加功能?

  • (A) 減光
  • (B) 消燈
  • (C) 閃滅
  • (D) 複合顯示

正確答案:C

詳解:閃滅為出口標示燈之附加功能,避難方向指示燈之附加功能不包括閃滅。

題號 110-6 單題頁

緊急廣播設備在樓梯或斜坡通道以外之場所,其設置之揚聲器採性能設計時,在揚聲器標示上如加註下列那二種項目者,該廣播區域內任一點至揚聲器之水平距離方可不受到10 公尺以下的限制?

  • (A) 音壓位準及頻率特性
  • (B) 音響功率位準及指向特性區分
  • (C) 音壓位準及指向特性區分
  • (D) 音響功率位準及頻率特性

正確答案:B

詳解:揚聲器採性能設計時,標示加註音響功率位準及指向特性區分者,水平距離可不受10公尺以下之限制。

題號 110-7 單題頁

下列何種火警探測器在認可作業中須進行粉塵試驗?

  • (A) 差動式分布型
  • (B) 定溫式局限型
  • (C) 光電式局限型
  • (D) 補償式局限型

正確答案:C

詳解:光電式局限型偵煙探測器依光線散射原理偵煙,易受粉塵影響,認可作業須進行粉塵試驗。

題號 110-8 單題頁

下列何組感知線型或分布型探測器在進行外觀試驗時,均須判定其感熱元件之極性有無誤接?

  • (A) 定溫式線型及空氣管式
  • (B) 熱電偶式及熱半導體式
  • (C) 定溫式線型及熱半導體式
  • (D) 熱電偶式及空氣管式

正確答案:B

詳解:熱電偶式及熱半導體式依溫差產生電動勢動作,元件有正負極性,外觀試驗須判定極性有無誤接。

題號 110-9 單題頁

瓦斯漏氣火警自動警報設備之性能試驗中,下列有關串接配線試驗之測試及判定,何者與消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領之規定不同?

  • (A) 檢知器之配線應為輸送配線
  • (B) 火警分區數在10 個以下時,試驗回路數為1 個
  • (C) 火警分區數在51 個以上時,試驗回路數為3 個
  • (D) 受信總機之瓦斯漏氣表示應動作

正確答案:D

詳解:依官方答案,串接配線試驗之判定為受信總機應正常表示斷線等狀態,D所述與判定要領不同。

題號 110-11 單題頁

特別安全梯間與緊急昇降機間兼用之排煙室,如設置排煙管道及進風管道,下列何者在綜合試驗中應判定合格?

  • (A) 排煙口開口面積5 平方公尺
  • (B) 進風口開口面積2 平方公尺
  • (C) 排煙管道內部斷面積8 平方公尺
  • (D) 進風管道內部斷面積2 平方公尺

正確答案:B

詳解:依官方答案,兼用排煙室之進風口開口面積2平方公尺於綜合試驗判定合格,其他選項不符規定值。

題號 110-12 單題頁

建築物某一樓層(A 區)通往直通樓梯(B 區)的出口標示燈(L)附有誘導音裝置,並設置有停止專用偵煙式探測器(D)及具有緊急廣播設備連動停止性能,在其性能試驗之連動停止試驗中,下列何者應判定不合格?

  • (A) 僅有A 區火災表示時,誘導音應停止
  • (B) D 動作時,誘導音應停止
  • (C) 僅有B 區火災表示時,誘導音應停止
  • (D) 按下緊急廣播設備之麥克風開關,誘導音應停止

正確答案:A

詳解:誘導音應於往避難方向(B區)探測器動作時停止;僅A區居室側火災時應繼續引導,故A判定不合格。

題號 110-13 單題頁

容易受風影響之場所(如大廳、禮拜堂、大樓頂上之機械室等),依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,可在下列何種探測器中進行選設?

  • (A) 定溫式局限型
  • (B) 光電式局限型
  • (C) 差動式局限型
  • (D) 離子式局限型

正確答案:B

詳解:易受風影響之大廳、機械室等,熱易被吹散,離子式受氣流影響大,宜選光電式局限型探測器。

題號 110-14 單題頁

對火警自動警報設備二信號式受信總機進行火災表示之性能檢查時,接到第1 報火警信號但尚未接到第2 報火警信號時,下列那二種裝置均不應動作?

  • (A) 主音響裝置及地區表示裝置
  • (B) 火災燈及地區表示裝置
  • (C) 主音響裝置及地區音響裝置
  • (D) 火災燈及地區音響裝置

正確答案:D

詳解:二信號式總機接第1報時僅主音響及地區表示動作,須接第2報才使火災燈亮及地區音響鳴動。

題號 110-15 單題頁

對空氣管式之差動式分布型探測器進行空氣注入之性能檢查時,下列何種試驗無須量測探測器導通與否?

  • (A) 接點水高試驗
  • (B) 動作試驗
  • (C) 流通試驗
  • (D) 動作持續試驗

正確答案:C

詳解:流通試驗以注入空氣量測空氣管有無阻塞洩漏,看的是壓力水位變化,無須量測接點導通。

題號 110-16 單題頁

建築物之避難器具設置緩降機時,對其開口部進行外觀檢查之判定,下列何者合格?

  • (A) 高95 公分,寬50 公分,且由地板面至開口部下端之高度145 公分
  • (B) 高60 公分,寬60 公分,且由地板面至開口部下端之高度135 公分
  • (C) 高100 公分,寬40 公分,且由地板面至開口部下端之高度135 公分
  • (D) 高85 公分,寬45 公分,且由地板面至開口部下端之高度145 公分

正確答案:A

詳解:緩降機開口須高80公分以上寬50公分以上,或高100公分以上寬45公分以上;A高95寬50符合。

題號 110-17 單題頁

下列那二種避難器具在性能檢查時,均須對其下降空地附近之支持或固定裝置進行判定?

  • (A) 斜降式救助袋及直降式救助袋
  • (B) 滑台及直降式救助袋
  • (C) 滑杆及斜降式救助袋
  • (D) 固定收藏型避難梯及滑台

正確答案:C

詳解:滑杆及斜降式救助袋下端須於下降空地附近以支持或固定裝置固定,性能檢查應予判定。

題號 110-18 單題頁

下列避難器具架設完成後,進行綜合檢查時,何者應判定不合格?

  • (A) 懸吊型避難梯突起向牆壁方向,牆壁與橫桿之間隔在15 公分
  • (B) 緩降機下降距離及下降時間分別測量為1800 公分及20 秒
  • (C) 斜降式救助袋本體下部出口離地面95 公分
  • (D) 避難繩下端距離地面60 公分

正確答案:D

詳解:避難繩索下端應能到達地面,距地面60公分不符規定,判定不合格。

題號 110-19 單題頁

對於設置在地下建築物、地下層及地上層三者之居室的緊急照明燈進行性能檢查,依照消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,使用低照度測定用光電管照度計測試,在地面之水平面照度應分別達多少勒克斯(lux)以上?

  • (A) 10、10、10
  • (B) 10、10、2
  • (C) 10、2、2
  • (D) 2、2、2

正確答案:D

詳解:依官方答案,各類場所居室之緊急照明燈地面水平面照度判定均為2勒克斯以上。

題號 110-20 單題頁

有關辦公大樓排煙設備之啟動裝置在消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之性能及綜合檢查的檢查及判定方法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 性能檢查時,須針對自動及手動啟動裝置進行檢查及判定
  • (B) 探測器動作後,能連動排煙機啟動
  • (C) 綜合檢查時,勿切換成緊急電源之狀態
  • (D) 綜合檢查時,須記錄運轉電流

正確答案:C

詳解:排煙設備綜合檢查應切換成緊急電源狀態運轉檢查(醫院等有困難者除外),故C錯誤。

題號 110-21 單題頁

下列有關免設火警探測器之場所,何者錯誤?

  • (A) 洗手間、廁所或浴室
  • (B) 主要構造為防火構造,且開口設有具1 小時以上防火時效防火門之金庫
  • (C) 室內游泳池之水面或溜冰場之冰面上方
  • (D) 探測器裝置面高度超過10 公尺者

正確答案:D

詳解:探測器裝置面高度超過20公尺者(火焰式除外)方得免設,非10公尺,故D錯誤。

題號 110-22 單題頁

有一地下3 層、地上7 層之建築物,各層樓地板面積為600 平方公尺,若地下1 樓發生火警,則火警自動警報設備之鳴動樓層,下列何者正確?

  • (A) 地下1~2 樓及地面1~2 樓
  • (B) 地下1~3 樓及地面1 樓
  • (C) 地下1~2 樓及地面1 樓
  • (D) 地下1~3 樓及地面1~2 樓

正確答案:B

詳解:起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動:地下1至3樓及地面1樓。

題號 110-23 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,火警探測器之探測區域係指裝置面之四周以淨高X 公分以上之樑或類似構造體區劃包圍者。偵煙式探測器,其裝置面之四周淨高應為Y 公分,其中X 及Y分別為:

  • (A) X=30;Y=50
  • (B) X=40;Y=50
  • (C) X=30;Y=60
  • (D) X=40;Y=60

正確答案:D

詳解:探測區域以淨高40公分以上之樑區劃(感熱式),偵煙式則以淨高60公分以上之樑區劃。

題號 110-24 單題頁

差動式分布型探測器採熱電偶式時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 熱電偶應裝置在裝置面下方30 公分範圍內
  • (B) 裝接於一個檢出器之熱電偶數,在25 個以下
  • (C) 面積100 平方公尺之防火構造建築物,至少應裝置5 個探測器
  • (D) 檢出器應設於便於檢修處,且與裝置面不得傾斜5 度以上

正確答案:B

詳解:熱電偶式裝接於一個檢出器之熱電偶數應在20個以下,非25個,故B錯誤。

題號 110-25 單題頁

下列有關火警受信總機之裝置規定,何者錯誤?

  • (A) 裝置蓄積式探測器之火警分區,該分區在受信總機,不得有雙信號功能
  • (B) 避免傾斜裝置,其外殼應接地
  • (C) 壁掛型總機操作開關距離樓地板面之高度,在0.6 公尺以上1.8 公尺以下
  • (D) 受信總機附近應備有識別火警分區之圖面資料

正確答案:C

詳解:壁掛型受信總機操作開關距樓地板高度應在0.8公尺以上1.5公尺以下,故C錯誤。

題號 110-26 單題頁

對於單相交流110 V 之緊急電源插座進行外觀及性能檢查時,下列何者與消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定不同?

  • (A) 其回轉相位應量測為右向回轉
  • (B) 額定電流應為15 A
  • (C) 其為接地型插座
  • (D) 其為三孔之插座

正確答案:A

詳解:單相交流110V插座無相序可言,回轉相位僅適用於三相插座,故A不符規定。

題號 110-27 單題頁

依緊急廣播設備之揚聲器設置規定,廣播區域超過100 平方公尺時,距揚聲器1 公尺處所測得之音壓應為多少分貝以上?

  • (A) 92
  • (B) 87
  • (C) 84
  • (D) 80

正確答案:A

詳解:廣播區域超過100平方公尺應設L級揚聲器,距1公尺處音壓應在92分貝以上。

題號 110-28 單題頁

瓦斯漏氣火警自動警報設備進行性能檢查時,檢知區域警報裝置其音壓在距1 公尺處應為多少分貝以上?

  • (A) 70
  • (B) 65
  • (C) 60
  • (D) 55

正確答案:A

詳解:瓦斯漏氣檢知區域警報裝置距1公尺處音壓應在70分貝以上,使附近人員能察覺漏氣。

題號 110-29 單題頁

有關瓦斯漏氣檢知器之設置,當瓦斯對空氣之比重小於1 時,應設於距瓦斯燃燒器具水平距離A公尺以內;當瓦斯對空氣之比重大於1 時,應設於距瓦斯燃燒器具水平距離B 公尺以內,其中A及B 分別為:

  • (A) A=5;B=4
  • (B) A=8;B=4
  • (C) A=5;B=8
  • (D) A=8;B=5

正確答案:B

詳解:比重小於1之瓦斯(如天然氣)上升擴散,檢知器距燃燒器具8公尺內;比重大於1者沉積低處,限4公尺內。

題號 110-30 單題頁

火警自動警報設備之緊急電源,其容量能使其有效動作A 分鐘以上;緊急廣播設備之緊急電源,其容量能使其有效動作B 分鐘以上,其中A 及B 分別為:

  • (A) A=10;B=10
  • (B) A=10;B=20
  • (C) A=20;B=30
  • (D) A=30;B=30

正確答案:A

詳解:火警自動警報設備及緊急廣播設備之緊急電源均使用蓄電池設備,容量能使其有效動作10分鐘以上。

題號 110-31 單題頁

一一九火災通報裝置,下列規定何者正確?

  • (A) 裝置附近,應設置送、收話器,並可以內線電話代替
  • (B) 設置遠端啟動裝置時,應設有可與設置一一九火災通報裝置場所通話之設備
  • (C) 不得設置手動啟動功能
  • (D) 榮譽國民之家總樓地板面積不足300 平方公尺得免設置

正確答案:B

詳解:設遠端啟動裝置時,應設可與119火災通報裝置設置場所通話之設備,以確認火災;送收話器不得以內線代替。

題號 110-32 單題頁

下列有關得免設緊急照明設備之處所,何者錯誤?

  • (A) 具有效採光,且直接面向室外之通道或走廊
  • (B) 集合住宅之居室
  • (C) 洗手間、浴室、盥洗室、儲藏室或機械室
  • (D) 幼兒園內之教室

正確答案:D

詳解:幼兒園教室收容幼童避難能力弱,不得免設緊急照明;有效採光通道、集合住宅居室、洗手間等得免設。

題號 110-33 單題頁

緩降機在進行綜合檢查之下降試驗時,以測量下降距離及下降時間計算出下降速度,平均下降速度何者正確?

  • (A) 每秒80 公分~100 公分
  • (B) 每秒50 公分~100 公分
  • (C) 每秒80 公分~150 公分
  • (D) 每秒100 公分~150 公分

正確答案:A

詳解:依官方答案,緩降機下降試驗之平均下降速度應在每秒80至100公分之間,以確保安全落地。

題號 110-34 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,救助袋進行開口部外觀檢查時,開口部面積之限制,下列何者正確?

  • (A) 高80 公分以上,寬50 公分以上
  • (B) 高60 公分以上,寬60 公分以上
  • (C) 高80 公分以上,寬為救助袋最大寬度以上
  • (D) 高180 公分以上,寬為救助袋最大寬度以上

正確答案:B

詳解:救助袋開口部應高60公分以上、寬60公分以上,使人員能進入袋內滑降。

題號 110-35 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,避難指標設於走廊或通道時,自走廊或通道任一點至指標之步行距離在多少公尺以下?

  • (A) 20
  • (B) 15
  • (C) 10
  • (D) 7.5

正確答案:D

詳解:避難指標設於走廊或通道時,自任一點至指標之步行距離應在7.5公尺以下。

題號 110-36 單題頁

某場所第五層需設置排煙設備,樓地板面積為1200 平方公尺並區分為450、400 及350 平方公尺等三個防煙區劃,試問該層排煙機之排煙量最少應為每分鐘多少立方公尺?

  • (A) 450
  • (B) 850
  • (C) 900
  • (D) 1200

正確答案:C

詳解:一具排煙機負擔多個防煙區劃時,排煙量以最大區劃面積每平方公尺每分鐘2立方公尺計:450×2=900。

題號 110-37 單題頁

下列有關緊急電源插座之設置,何者錯誤?

  • (A) 緊急電源插座裝設於樓梯間或緊急昇降機間等消防人員易於施行救火處
  • (B) 緊急電源插座為接地型,裝設高度距離樓地板1 公尺以上1.5 公尺以下
  • (C) 應從主配電盤設專用回路,各層至少設2 回路以上之供電線路
  • (D) 各插座設容量110 伏特、15 安培以上之漏電斷路器

正確答案:D

詳解:緊急電源插座各插座應設110伏特15安培以上之無熔絲斷路器,非漏電斷路器,以免救災時跳脫斷電。

題號 110-38 單題頁

特別安全梯排煙室設置直接面向戶外之窗戶時,窗戶之有效開口面積應在多少平方公尺以上?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 3
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:特別安全梯排煙室設直接面向戶外之窗戶時,有效開口面積應在2平方公尺以上;兼用緊急昇降機間為3平方公尺。

題號 110-39 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,火焰式探測器進行性能檢查時,使用火焰探測器用動作試驗器,探測器應在多少時間內動作?

  • (A) 20秒
  • (B) 30 秒
  • (C) 50 秒
  • (D) 60 秒

正確答案:B

詳解:以火焰探測器用動作試驗器測試,火焰式探測器應在30秒內動作。

題號 110-40 單題頁

避難器具之裝設規定,下列何者正確?

  • (A) 儘量接近安全梯等避難逃生設施
  • (B) 避難器具平時裝設於開口部或必要時能迅即裝設於該開口部
  • (C) 設置避難器具之開口部,上下層應儘量落於同一垂直線上,以方便維護
  • (D) 供避難器具使用之開口部,需上鎖具有保全之構造

正確答案:B

詳解:避難器具應平時裝設於開口部,或必要時能迅即裝設於該開口部,以利緊急使用。

常見問題

警報與避難系統消防安全設備概要題庫有幾題?

本站收錄考選部 110 至 115 年警報與避難系統消防安全設備概要測驗題共 237 題,約每年 40 題,官方更正為一律給分或多答案給分的題目未收。

消防設備士警報與避難系統消防安全設備概要幾分及格?

以各科平均的總成績滿 60 分及格;任一科 0 分不予及格;及格人數不足全程到考人數 16% 時另有排名規則。

警報與避難系統消防安全設備概要題庫去哪裡下載?

歷屆試題由考選部公開。本站不是官方網站,只把公開試題整理成可免費線上練習的版本,並附答案與詳解。

警報與避難系統消防安全設備概要考題會和題庫一樣嗎?

設置標準與檢修基準的數字、試驗方法年年出,但情境題的場所設定每年不同,需要會套用。

警報與避難系統消防安全設備概要怎麼準備最快?

依設備種類整理設置標準與檢修判定要領,再做近年試卷;錯題複習,考前看速記表記數字。

警報與避難系統消防安全設備概要有申論題嗎?

考試含申論題,但本站只收測驗題;申論題未收,也不計入本題庫的題數。