消防設備士水與化學系統題庫
239題水與化學系統消防安全設備概要歷屆試題,免費線上練習。
題目、選項與答案照考選部 110-115 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以考選部公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | 110–115 年專技普考消防設備士歷屆試題(共 6 份試卷) |
|---|---|
| 題數 | 239 題(6 份試卷共 240 題,已排除官方更正為一律給分或多個答案均給分的 1 題) |
| 考試題數與時間 | 申論 50 分加 40 題測驗(每題 1.25 分),作答 1 小時 30 分;本站只收測驗題,模擬考時間為本站自訂 |
| 及格標準 | 以各科平均的總成績滿 60 分及格;及格人數未達全程到考人數 16% 時,取總成績排名前 16%、總成績達 50 分且無任一科 0 分者為及格;任一科 0 分不予及格。本站模擬考以單科計分,僅供練習參考 |
| 出題單位 | 考選部(專門職業及技術人員普通考試,消防設備士) |
怎麼準備
我建議依消防栓、撒水、水霧、泡沫、氣體、乾粉分類整理,各設備的放水量、壓力與水源容量對照記。
這科有水力與藥劑量計算,數字與單位易出錯;先練習,再正式模擬,錯題用速記表整理設置標準。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 115 年 | 40 題 |
| 114 年 | 40 題 |
| 113 年 | 40 題 |
| 112 年 | 39 題 |
| 111 年 | 40 題 |
| 110 年 | 40 題 |
- 115 年
- 115 年:消防幫浦性能試驗、室內消防栓放水壓力、自動撒水設備、密閉式撒水頭、水霧滅火、高發泡放出口、滅火器設置、鹵化烴。
- 114 年
- 114 年:惰性氣體與鹵化烴竣工試驗、電腦室、連結送水管出水口、水道連結型自動撒水、室外消防栓放水壓力、泡水噴頭、水霧。
- 113 年
- 113 年:水源容量放水時間、廚房簡易自動滅火、室外消防栓檢修、水道連結型、冷卻撒水、標示溫度、流水檢知裝置、加氣站滅火器。
- 112 年
- 112 年:室內消防栓全閉揚程、補助撒水栓、室外儲槽、加氣站、IG-01惰性氣體、泡沫滅火設備、二氧化碳藥劑量。
- 111 年
- 111 年:移動式泡沫、減水警報、末端查驗閥、惰性氣體綜合檢查、乾粉設置、泡沫試料還原、變電站水霧、二氧化碳配管。
- 110 年
- 110 年:公共危險物品電氣設備、啟動用水壓開關、撒水頭玻璃球試驗、移動乾粉、乾式預動式流水檢知、水源容量、滅火器檢修。
完整題目
115 年
有關消防幫浦性能試驗,下列敘述何者錯誤?
- (A) 消防幫浦出水量在額定出水量時,其性能曲線上之全揚程必須達額定揚程之100%至110%之間
- (B) 消防幫浦出水量在額定出水量之150%時,其性能曲線上之全揚程必須達額定揚程之65%以上
- (C) 全閉揚程應為額定出水量在性能曲線上全揚程之140%以上
- (D) 消防幫浦二次測壓力錶所顯示壓力值1 kg/cm2 約等於10 公尺揚程
正確答案:C
詳解:全閉揚程應為額定出水量時全揚程之140%以下,避免關閉運轉壓力過高,故C錯誤。
某大樓設有室內消防栓設備,使用第一種室內消防栓,若該室內消防栓之瞄子壓力經檢測為4 kg/cm2,試問在這種壓力下,其放水量為每分鐘多少公升?
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 220
- (D) 240
正確答案:C
詳解:Q=0.653×d²×√P=0.653×13²×√4≈220公升/分(第一種瞄子口徑13毫米)。
室內消防栓設備之消防立管管系竣工時,應做加壓試驗,試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程X 倍以上之水壓。試驗壓力以繼續維持Y 小時無漏水現象為合格。下列X,Y 何者正確?
- (A) X = 2,Y = 1.5
- (B) X = 1.5,Y = 2
- (C) X = 1,Y = 2
- (D) X = 2,Y = 1
正確答案:B
詳解:消防立管竣工加壓試驗壓力不得小於全閉揚程1.5倍,持續2小時無漏水為合格。
有關第二種室內消防栓設置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 各層任一點至消防栓接頭之步行距離在二十五公尺以下
- (B) 任一樓層內,全部消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分一點七公斤以上或0.17 MPa 以上,放水量在每分鐘一百三十公升以上
- (C) 全部消防栓數量超過四支時,以同時使用四支計算之
- (D) 消防栓箱內,配置口徑二十五毫米消防栓連同管盤長三十公尺之皮管或消防用保形水帶及直線水霧兩用瞄子一具,且瞄子設有容易開關之裝置
正確答案:D
詳解:第二種室內消防栓箱配置口徑25毫米、連同管盤長30公尺之皮管或保形水帶及直線水霧兩用瞄子。
室內消防栓瞄子放水壓力超過X Mpa 時,室外消防栓瞄子放水壓力超過Y Mpa 時,應採取有效之減壓措施。X、Y 值各為何?
- (A) X = 0.6,Y = 0.5
- (B) X = 0.5,Y = 0.6
- (C) X = 0.7,Y = 0.6
- (D) X = 0.7,Y = 0.7
正確答案:C
詳解:室內消防栓瞄子放水壓力超過0.7MPa、室外消防栓超過0.6MPa時,應採取減壓措施以利操作安全。
應設置室外消防栓設備場所,同一建築基地內有二棟以上木造或其他易燃構造建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在X 公尺以下,第二層在Y 公尺以下,且合計各棟第一層及第二層樓地板面積在Z 平方公尺以上者。X:Y:Z=?
- (A) 5:10:1500
- (B) 4:6:2000
- (C) 3:5:3000
- (D) 2:4:1000
正確答案:C
詳解:同基地二棟以上木造等建築物,外牆與中心線距離一層3公尺、二層5公尺以下,一二層面積合計3000平方公尺以上應設。
儲存柴油(閃火點≧65℃)之作業場所,依各類場所消防安全設備設置標準規定,建築物及儲存場所之第一層及第二層樓地板面積合計在多少平方公尺以上者,應設置室外消防栓設備?
- (A) 二千
- (B) 三千
- (C) 四千
- (D) 五千
正確答案:D
詳解:依官方答案,儲存閃火點較高之柴油場所,一二層樓地板面積合計5000平方公尺以上者應設室外消防栓。
某公共危險物品場所設置室外消防栓設備,在裝置全部消防栓數量5 支時,其所需之水源容量至少應為多少立方公尺以上?
- (A) 41
- (B) 54
- (C) 61
- (D) 67.5
正確答案:B
詳解:公共危險物品場所室外消防栓以最多4支計,每支每分鐘450公升放水30分鐘:450×30×4=54立方公尺。
有關自動撒水設備之設置,下列敘述何者正確?
- (A) 密閉濕式:平時管內貯滿高壓水,撒水頭動作時即撒水
- (B) 密閉乾式:平時管內貯滿低壓空氣,撒水頭動作時先排空氣,繼而撒水
- (C) 開放式:平時管內貯滿高壓水,啟動一齊開放閥,使水流入管系撒水
- (D) 預動式:平時管內貯滿高壓空氣,以感知裝置啟動流水檢知裝置,且撒水頭動作時即撒水
正確答案:A
詳解:密閉濕式管內平時充滿加壓水,撒水頭感熱開啟即放水;乾式充壓縮空氣,開放式管內無水,預動式充低壓空氣。
有關撒水頭之位置裝置規定,下列敘述何者正確?
- (A) 撒水頭迴水板下三十公分內及水平方向四十五公分內,應保持淨空間,不得有障礙物
- (B) 撒水頭軸心與裝置面成85 度角裝置
- (C) 密閉式撒水頭裝置於樑下時,迴水板與樑底之間距在十公分以下,且與樓板或天花板之間距在六十公分以下
- (D) 密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面下方,其間距在三十公分以下
正確答案:D
詳解:密閉式撒水頭迴水板裝設於裝置面下方,其間距在30公分以下;淨空間為下方45公分、水平30公分。
裝置於舞臺之開放式自動撒水設備,下列敘述何者正確?
- (A) 每一放水區域可以設置兩個一齊開放閥
- (B) 感知撒水頭設在裝置面距樓地板面高度6 公尺以下,且能有效探測火災處
- (C) 每一舞臺之放水區域設置4 個以下
- (D) 手動啟動開關,其高度距樓地板面在0.8 公尺以上1.6 公尺以下
正確答案:C
詳解:舞臺開放式自動撒水設備每一舞臺之放水區域在4個以下,每一放水區域設一個一齊開放閥。
開放式自動撒水設備之自動及手動啟動裝置,下列敘述何者正確?
- (A) 感知撒水頭與探測器均動作後,才能啟動一齊開放閥及加壓送水裝置
- (B) 感知撒水頭使用標示溫度在75 度以下者,每20 平方公尺設置1 個
- (C) 感知撒水頭設在裝置面距樓地板面高度6 公尺以下,且能有效探測火災處
- (D) 受信總機設在平時有人處,且火災時,能立即操作啟動裝置者,得免設自動啟動裝置
正確答案:D
詳解:開放式撒水受信總機設於平時有人處,且火災時能立即操作啟動裝置者,得免設自動啟動裝置。
某一地下建築物,設置密閉式一般反應型撒水頭之自動撒水設備時,依各類場所消防安全設備設置標準規定,其水源容量不得小於X 個撒水頭繼續放水Y 分鐘之水量。X、Y 值各為何?
- (A) X = 15,Y = 20
- (B) X = 12,Y = 20
- (C) X = 15,Y = 30
- (D) X = 12,Y = 30
正確答案:A
詳解:依官方答案,地下建築物使用一般反應型密閉式撒水頭,水源容量為15個撒水頭繼續放水20分鐘之水量。
密閉乾式或預動式自動撒水設備之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 密閉乾式或預動式流水檢知裝置二次側之加壓空氣,其空氣壓縮機為專用
- (B) 流水檢知裝置二次側之減壓警報設於平時有人處
- (C) 撒水頭動作後,流水檢知裝置應在2 分鐘內,使撒水頭放水
- (D) 撒水頭使用向上型
正確答案:C
詳解:乾式或預動式撒水頭動作後,流水檢知裝置應在1分鐘內使撒水頭放水,非2分鐘,故C錯誤。
公共危險物品等場所設置自動撒水設備時,使用密閉式撒水頭其水源容量,應在設置X 個撒水頭繼續放水Y 分鐘之水量以上。X、Y 值各為何?
- (A) X = 20,Y = 30
- (B) X = 30,Y = 20
- (C) X = 20,Y = 20
- (D) X = 30,Y = 30
正確答案:D
詳解:公共危險物品場所使用密閉式撒水頭,水源容量應在30個撒水頭繼續放水30分鐘之水量以上。
水霧滅火設備之水霧噴頭及配管與具有9 KV 之高壓電器設備,最低應保持多少公厘之距離,以避免導電造成意外?
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 700
正確答案:A
詳解:水霧噴頭及配管與高壓電器設備應保持安全距離,10KV以下者至少200公厘,9KV適用。
有關水霧滅火設備之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 每一水霧噴頭之有效半徑在2.1 公尺以上
- (B) 放射區域有2 區域以上者,其主管管徑應在50 毫米以上
- (C) 水霧滅火設備之水源容量,放射區域在2 區域以上者,應保持40 立方公尺以上
- (D) 水霧滅火設備之水源,無需連結加壓送水裝置
正確答案:C
詳解:水霧滅火設備放射區域在2區域以上者,水源容量應保持40立方公尺以上;且須連結加壓送水裝置。
水霧滅火設備之加壓送水裝置使用消防幫浦時,用於防護電氣設備者,每一個水霧噴頭壓力依規定均應達到多少kgf/cm2 以上?
- (A) 1.7
- (B) 2.5
- (C) 2.7
- (D) 3.5
正確答案:D
詳解:防護電氣設備之水霧噴頭放射壓力須達3.5kgf/cm2以上,使水霧微細以具電氣絕緣性並有效滅火。
泡沫試料淨重為200 g,還原數值如下,則25%還原時間為何?

- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:C
詳解:25%還原量=200毫升×25%=50毫升,表中還原量50毫升對應2.5分鐘。
有關泡沫頭之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 飛機庫,使用泡水噴頭,並樓地板面積每6 平方公尺設置一個
- (B) 汽車修理廠,使用泡沫噴頭,並樓地板面積每9 平方公尺設置一個
- (C) 放射區域內任一點至泡沫噴頭之水平距離在2.1 公尺以下
- (D) 室內停車空間有複層式停車設施者,其最上層上方之裝置面設泡沫噴頭,並延伸配管至車輛間
正確答案:A
詳解:飛機庫使用泡水噴頭,應樓地板面積每8平方公尺設置一個,非6平方公尺,故A錯誤。
高發泡放出口在全區放射防護區域內,樓地板面積每多少平方公尺應至少設置1 個,且能有效放射至該區域,並附設泡沫放出停止裝置?
- (A) 100
- (B) 300
- (C) 500
- (D) 1,000
正確答案:C
詳解:高發泡放出口於全區放射防護區域內,每500平方公尺至少設置1個,並附設泡沫放出停止裝置。
對於泡沫滅火設備構造與機能,下列敘述何者錯誤?
- (A) 泡沫滅火設備之放射由常關之一齊開放閥控制
- (B) 天花板高度超過五公尺應使用探測器打開電磁閥將液壓管之水壓洩放而啟動一齊開放閥
- (C) 一齊開放閥之未設制水閥及試驗配管,應以末端查驗管進行動作試驗
- (D) 複層式停車空間為有效放射泡沫達到快速滅火功能,泡沫噴頭應延伸配管對各層車輛放射泡沫
正確答案:C
詳解:依官方答案,一齊開放閥之動作試驗應依其試驗配管或規定方式進行,C所述方式錯誤。
消防搶救上所需之連結送水管,應為專用,其立管管徑在一百公厘以上;但考量耐壓、經濟等因素,得與室內消防栓共用立管,其法規判斷的標準為下列何者?
- (A) 10 層以下之建築物
- (B) 25 層以下之建築物
- (C) 建築物高度在50 公尺以下時
- (D) 建築物高度在70 公尺以下時
正確答案:C
詳解:建築物高度在50公尺以下時,連結送水管得與室內消防栓共用立管;超過者應專用。
任一消防專用蓄水池至建築物各部分之水平距離應在A 公尺以下,且其有效水量在B 立方公尺以上;並設於消防車能接近至其C 公尺範圍內,易於抽取處。A、B、C 值各為何?
- (A) A=100、B=20、C=2
- (B) A=50、B=20、C=2
- (C) A=100、B=40、C=2
- (D) A=100、B=20、C=5
正確答案:A
詳解:消防專用蓄水池至建築物各部分水平距離100公尺以下,有效水量20立方公尺以上,消防車能接近至2公尺範圍內。
下列場所何者應設置滅火器?
- (A) 設有鍋爐房、廚房等大量使用火源之各類場所
- (B) 總樓地板面積為75 平方公尺的乙類場所
- (C) 總樓地板面積為100 平方公尺的丙類場所
- (D) 總樓地板面積為125 平方公尺的丁類場所
正確答案:A
詳解:設有鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所,不論面積均應設置滅火器;其餘選項面積未達設置規模。
乾粉滅火設備之緊急電源應為發電機設備或蓄電池設備,其容量應能使該設備有效動作多少分鐘以上?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 90
正確答案:C
詳解:乾粉滅火設備之緊急電源容量應能使該設備有效動作60分鐘以上。
下列何者不是可燃性高壓氣體製造場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽之防護設備?
- (A) 室外消防栓
- (B) 冷卻撒水設備
- (C) 乾粉滅火設備
- (D) 固定式射水槍
正確答案:C
詳解:可燃性高壓氣體場所之防護設備為室外消防栓、冷卻撒水設備、射水槍等冷卻防護,乾粉滅火設備非其規定設備。
鹵化烴滅火設備之防護區域竣工時,為維持放射藥劑濃度之有效性,需進行下列那一項測試程序?
- (A) 氣壓測試
- (B) 釋壓測試
- (C) 負壓測試
- (D) 氣密測試
正確答案:D
詳解:鹵化烴全區放射須維持設計濃度一定時間,竣工時應進行氣密測試,確認防護區域洩漏不致使濃度降低。
鹵化烴滅火設備使用氣體啟動者,有關設置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 啟動用氣體容器能耐每平方公分二百五十公斤之壓力
- (B) 啟動用氣體容器之內容積應有一公升以上,其所儲存之二氧化碳重量在零點四公斤以上,且其充填比在一點三五以上
- (C) 啟動用氣體容器之安全裝置及容器閥符合CNS 四六二六規定,或經中央主管機關認可具同等性能以上者
- (D) 啟動用氣體容器可兼供防護區域之自動關閉裝置使用
正確答案:A
詳解:啟動用氣體容器應能耐每平方公分250公斤之壓力;內容積1公升以上、充填比1.5以上,且不得兼供其他裝置。
某空間採用全區放射方式之第一種乾粉滅火設備(主成份為碳酸氫鈉)進行防護,則每立方公尺防護區域所需滅火藥劑量為多少kg/m3?
- (A) 0.24
- (B) 0.36
- (C) 0.60
- (D) 0.82
正確答案:C
詳解:第一種乾粉(碳酸氫鈉)全區放射所需藥劑量為每立方公尺防護區域0.6公斤。
在第三類公共危險物品之禁水性物質之作業場所設置消防安全設備時,下列何種滅火藥劑不宜選用?
- (A) 碳酸鹽類
- (B) 磷酸鹽類
- (C) 膨脹蛭石
- (D) 乾燥砂
正確答案:B
詳解:禁水性物質宜用碳酸鹽類乾粉、乾燥砂、膨脹蛭石等;磷酸鹽類乾粉對其滅火效果不佳,不宜選用。
有關二氧化碳滅火設備之放射時間,下列敘述何者正確?
- (A) 全區放射方式,總機室1 分鐘全部放射完畢
- (B) 全區放射方式,其他場所0.5 分鐘全部放射完畢
- (C) 局部放射方式,0.5 分鐘全部放射完畢
- (D) 局部放射方式,1 分鐘全部放射完畢
正確答案:C
詳解:二氧化碳局部放射方式應於30秒內全部放射完畢;全區放射一般場所為1分鐘,總機室等為3.5分鐘。
對有36 支高壓鋼瓶全區放射之二氧化碳滅火系統進行綜合檢查,放射試驗所需之藥劑量,應為多少支鋼瓶?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:二氧化碳放射試驗以設置鋼瓶數之10%計,36×10%=3.6,無條件進位為4支。
第五種滅火設備除滅火器外之其他設備,有關核算滅火效能值之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 八十公升之消防專用水桶,每三個為一滅火效能值
- (B) 水槽每八公升為一點五滅火效能值
- (C) 乾燥砂每五十公升為一點五滅火效能值
- (D) 膨脹蛭石或膨脹珍珠岩每一百六十公升為一滅火效能值
正確答案:D
詳解:膨脹蛭石或膨脹珍珠岩每160公升為一滅火效能值;乾燥砂每50公升為0.5,水桶8公升每3個為1。
在常時有人之場所,使用藥劑之最高設計濃度,下列敘述何者正確?
- (A) IG-541 為52%
- (B) HFC-23 為10.5%
- (C) HFC-227ea 為30%
- (D) IG-55 為70%
正確答案:A
詳解:常時有人場所惰性氣體IG-541最高設計濃度以52%為限,避免氧氣濃度過低危害人員。
進行乾粉滅火設備性能檢查時,對於滅火藥劑檢查注意事項,溫度及濕度超過多少以上時,應暫停檢查?
- (A) 溫度超過30℃以上,濕度超過70%以上
- (B) 溫度超過40℃以上,濕度超過60%以上
- (C) 溫度超過50℃以上,濕度超過50%以上
- (D) 溫度超過40℃以上,濕度超過50%以上
正確答案:B
詳解:乾粉藥劑易吸濕結塊,檢查時溫度超過40℃或濕度超過60%以上應暫停檢查。
有關惰性氣體滅火設備之藥劑設計濃度之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 理論滅火濃度乘以一點二倍安全係數以上
- (B) 常時有人之場所,藥劑最高設計濃度以百分之五十二為限
- (C) 防護對象為含易燃液體之場所時,設計濃度應以理論滅火濃度乘以一點三倍安全係數以上
- (D) 防護對象為含通電中之電氣設備之場所時,設計濃度應以理論滅火濃度乘以一點二五倍安全係數以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,含通電中電氣設備之防護對象,惰性氣體設計濃度安全係數非1.25倍,故D錯誤。
可燃性高壓氣體製造、儲存或處理場所,樓地板面積為三百三十平方公尺,設置之滅火器至少應多少具以上?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:依官方答案,可燃性高壓氣體場所依樓地板面積核算滅火器數量,330平方公尺至少應設5具。
關於乾粉滅火設備加、蓄壓用氣體量,下列敘述何者正確?
- (A) 加壓用氣體使用氮氣時,在溫度攝氏三十五度,大氣壓力(表壓力)每平方公分零公斤狀態下,每一公斤乾粉藥劑需氮氣二十公升以上
- (B) 加壓用氣體使用二氧化碳時,每一公斤乾粉藥劑需二氧化碳二十公克
- (C) 蓄壓用氣體使用氮氣時,在溫度攝氏三十五度,大氣壓力(表壓力)每平方公分零公斤狀態下,每一公斤乾粉藥劑需氮氣二十公升以上,並加算清洗配管所需要量以上
- (D) 蓄壓用氣體使用二氧化碳時,每一公斤乾粉藥劑需二氧化碳二十公克並加算清洗配管所需要量以上
正確答案:D
詳解:蓄壓用氣體使用二氧化碳時,每1公斤乾粉藥劑需二氧化碳20公克並加算清洗配管所需量;加壓用氮氣則為40公升以上。
下列何種滅火劑使用於金屬火災時,沒有「與金屬產生化學反應而衍生危害物質」的可能?
- (A) IG-100
- (B) IG-01
- (C) IG-541
- (D) IG-55
正確答案:B
詳解:IG-01為純氬氣,屬完全惰性之稀有氣體,不與金屬反應;氮氣可與活性金屬生成氮化物,IG-541含二氧化碳。
114 年
因應老人福利機構人力短缺及照護人員多為女性之境況,以設置單人易於操作之第二種室內消防栓較佳。有關第二種室內消防栓之設置規定,下列敘述何者正確?
- (A) 各層任一點至消防栓接頭之水平距離在15 公尺以下
- (B) 各消防栓瞄子放水壓力在1.7 kgf/cm2 以上,放水量在80 L/min 以上
- (C) 消防栓箱內,配置口徑25 毫米消防栓連同管盤長20 公尺之消防用保形水帶及直線水霧兩用瞄子1 具
- (D) 立管管徑在50 毫米以上,屋頂水箱有0.5 立方公尺以上
正確答案:B
詳解:依官方答案,第二種室內消防栓瞄子放水壓力1.7kgf/cm2以上、放水量每分鐘80公升以上,單人即可操作。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,惰性氣體滅火設備於常時有人之場所,其藥劑最高設計濃度以多少為限?
- (A) 62%
- (B) 52%
- (C) 43%
- (D) 37.5%
正確答案:B
詳解:惰性氣體於常時有人之場所,最高設計濃度以52%為限,避免氧濃度過低危害人員。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,惰性氣體滅火設備之藥劑種類及容量比,下列何者錯誤?
- (A) 氮氣(IG-100)
- (B) 氬氣(IG-01)
- (C) 氮氣與氬氣容量比為50 比50 之混合物(IG-55)
- (D) 氮氣與氬氣及二氧化碳容量比為50 比40 比10 之混合物(IG-541)
正確答案:D
詳解:IG-541為氮氣、氬氣、二氧化碳容量比52比40比8之混合物,非50比40比10,故D錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,鹵化烴滅火設備,蓄壓式儲存容器儲存HFC-227ea、FK-5-1-12 之儲存壓力,應以氮氣加壓至X MPa 以上。加壓式儲存容器,應設置可調整壓力至Y MPa 之壓力調整裝置。則X+Y 為多少?
- (A) 3.5
- (B) 4.5
- (C) 5.5
- (D) 6.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,HFC-227ea、FK-5-1-12蓄壓式儲存壓力及加壓式壓力調整裝置之規定值合計為4.5MPa。
惰性氣體及鹵化烴滅火設備之防護區域竣工時,應做防護區域完整性測試,X 分鐘內之氣體洩漏量使滅火藥劑維持在設計濃度Y %以上者為合格。則X、Y 各為何?
- (A) X=10、Y=85
- (B) X =20、Y =90
- (C) X =10、Y=95
- (D) X =5、Y =80
正確答案:A
詳解:防護區域完整性測試:10分鐘內之洩漏量使藥劑維持在設計濃度85%以上者為合格。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,鹵化烴滅火設備於常時有人之場所,其藥劑最高設計濃度,HFC-23:X %、HFC-227 ea:Y %、FK-5-1-12:Z %。則X、Y、Z 各為何?
- (A) X=30、Y=10.5、Z=10
- (B) X=24、Y=10、Z=9
- (C) X=30、Y=10、Z=10.5
- (D) X=43、Y=9、Z=10.5
正確答案:A
詳解:常時有人場所之鹵化烴最高設計濃度:HFC-23為30%、HFC-227ea為10.5%、FK-5-1-12為10%。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關全區放射方式化學滅火設備之噴頭放射壓力規定,下列何者錯誤?
- (A) 高壓二氧化碳滅火設備之噴頭放射壓力14 kgf/cm2 以上
- (B) IG-541 惰性氣體滅火設備之噴頭放射壓力19 kgf/cm2 以上
- (C) HFC-227 ea 鹵化烴滅火設備之噴頭放射壓力9 kgf/cm2 以上
- (D) 乾粉滅火設備之噴頭放射壓力1 kgf/cm2 以上
正確答案:C
詳解:依官方答案,HFC-227ea鹵化烴滅火設備之噴頭放射壓力規定值非9kgf/cm2,故C錯誤。
乾粉滅火設備配管設置,最低配管與最高配管間,落差在X 公尺以下,且配管任一部分與彎曲部分之距離應為管徑Y 倍以上,則X+Y 為多少?
- (A) 45
- (B) 60
- (C) 65
- (D) 70
正確答案:D
詳解:乾粉配管最低與最高落差在50公尺以下,配管任一部分與彎曲部分距離為管徑20倍以上:50+20=70。
平時供不特定人員使用之電腦室,樓地板面積在200 平方公尺以上,得選擇下列何種滅火設備設置?①二氧化碳 ②惰性氣體 ③鹵化烴 ④泡沫 ⑤預動式自動撒水設備
- (A) ①②③
- (B) ②③④
- (C) ③④⑤
- (D) ②③⑤
正確答案:D
詳解:不特定人員使用之電腦室不宜用二氧化碳(危害人員),泡沫會損壞電器,故選惰性氣體、鹵化烴及預動式撒水。
針對滅火器實施外觀檢查,有關滅火器設置間距之判定方法,下列敘述何者錯誤?
- (A) 公共危險物品等場所,設置第四種滅火設備(大型滅火器)距防護對象任一點之步行距離,應在30 公尺以下
- (B) 公共危險物品等場所,設置第五種滅火設備至防護對象任一點之步行距離應在20 公尺以下
- (C) 可燃性高壓氣體製造場所,任一點至滅火器之步行距離應在15 公尺以下
- (D) 一般場所設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在20 公尺以下
正確答案:C
詳解:依官方答案,可燃性高壓氣體製造場所滅火器步行距離之規定非15公尺,故C錯誤。
依滅火器認可基準規定,某種滅火器滅火效能值標示B-20,該滅火器實施滅火效能值之第二種滅火試驗方式,下列敘述何者錯誤?
- (A) 可以滅火之油盤表面積為4 平方公尺
- (B) 滅火動作應於油盤點火2 分鐘後開始
- (C) B-20 以上可於室外進行試驗,但應在風速3.0 m/sec 以下之環境狀態進行
- (D) 滅火藥劑噴射完畢後1 分鐘以內不再復燃者,可判定已完全熄滅
正確答案:B
詳解:第二種滅火試驗之滅火動作應於油盤點火1分鐘後開始,非2分鐘,故B錯誤。
某場所設置消防專用蓄水池採機械方式引水,且依規定設有2 個採水口。若距離蓄水池最遠端之採水口配管摩擦損失水頭為5 公尺,落差10 公尺,則此採水幫浦之全揚程應為X 公尺、出水量應為Y 公升/分鐘,則X、Y 各為何?
- (A) X=15、Y=1,100
- (B) X=25、Y=2,200
- (C) X=30、Y=2,200
- (D) X=40、Y=3,300
正確答案:C
詳解:全揚程=摩擦損失5+落差10+15公尺=30公尺;出水量以每採水口每分鐘1100公升計:1100×2=2200。
連結送水管之出水口,應設於建築物第X 層以上各層樓梯間或緊急昇降機間,且各層任一點至出水口之水平距離應在Y 公尺以下。出水口為雙口形,但設於第Z 層以下之樓層,得用單口形。則X+Y+Z 為多少?
- (A) 38
- (B) 40
- (C) 63
- (D) 70
正確答案:C
詳解:出水口設於第3層以上各層,水平距離50公尺以下,第10層以下得用單口形:3+50+10=63。
因應電動車的普及,室內停車空間設計得採用自動撒水設備,下列敘述何者錯誤?
- (A) 任一點至撒水頭之水平距離在2.3 公尺以下
- (B) 使用快速反應型撒水頭時,水源容量不得小於15 個撒水頭繼續放水20 分鐘之水量
- (C) 使用密閉式撒水頭,且風管等障礙物之寬度超過1.2 公尺時,該風管等障礙物下方,亦應設置
- (D) 室內停車空間有複層式停車設施者,其最上層上方之裝置面設撒水頭,並延伸配管至車輛間,使能對下層停車平臺放射防護
正確答案:A
詳解:室內停車空間等場所,任一點至撒水頭之水平距離應在2.1公尺以下,非2.3公尺,故A錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,儲存硫磺之室內、外儲槽場所,屬顯著滅火困難場所,設置第三種滅火設備應選擇下列何種滅火設備?
- (A) 水霧滅火設備
- (B) 固定式泡沫滅火設備
- (C) 移動式以外二氧化碳滅火設備
- (D) 鹵化烴滅火設備
正確答案:A
詳解:硫磺為易燃固體,遇泡沫、氣體效果不佳,儲槽場所第三種滅火設備應選水霧滅火設備冷卻滅火。
水霧滅火設備之放射區域有二區以上時,其主管管徑不得小於X 毫米,其水源容量應保持在Y 立方公尺以上。則X+Y 為多少?
- (A) 170
- (B) 160
- (C) 150
- (D) 140
正確答案:D
詳解:水霧放射區域二區以上時,主管管徑不得小於100毫米,水源容量40立方公尺以上:100+40=140。
依水道連結型自動撒水設備設置基準規定,有關使用獨立水箱式類型之水道連結型自動撒水設備,下列敘述何者正確?
- (A) 建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端,應連結水龍頭或馬桶水箱等日常生活用水設施,並配置壓力表
- (B) 水源容量:以4 顆水道連結型撒水頭,持續放水30 分鐘以上計算之
- (C) 可使用聚乙烯夾鋁塑膠管,惟其立管應設於防火構造之管道間,垂直及水平配管應敷設於耐燃材料內保護
- (D) 長期照顧服務機構等場所,其洗手間、浴室或廁所得免設置水道連結型撒水頭
正確答案:C
詳解:依官方答案,獨立水箱式水道連結型撒水得用聚乙烯夾鋁塑膠管,惟立管應設於防火構造管道間並以耐燃材料保護。
公共危險物品等場所達顯著滅火困難者,設置第一種滅火設備室內消防栓,今於裝置消防栓最多之最高樓層進行綜合檢查放水試驗,則消防栓之放水壓力範圍應在X kgf/cm2 以上Y kgf/cm2 以下、放水量應在Z L/min 以上方為合格。下列X、Y、Z 值何者正確?
- (A) X=3.5、Y=7、Z=260
- (B) X=3.5、Y=6、Z=130
- (C) X=2.5、Y=7、Z=260
- (D) X=2.5、Y=6、Z=130
正確答案:A
詳解:公共危險物品場所第一種室內消防栓放水壓力3.5至7kgf/cm2,放水量每分鐘260公升以上。
有關連結送水管之敘述,下列何者正確?
- (A) 各層任一點至出水口之水平距離在25 公尺以下
- (B) 11 層以上之樓層,各層應於距出水口5 公尺範圍內設置水帶箱
- (C) 出水口距樓地板面之高度在0.5 公尺以上1.0 公尺以下
- (D) 送水口距基地地面之高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下
正確答案:B
詳解:11層以上樓層應於距出水口5公尺範圍內設水帶箱;出水口水平距離50公尺以下、高度0.5至1公尺。
建築物高度超過多少公尺時,其連結送水管應採用濕式?
- (A) 40
- (B) 60
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:B
詳解:建築物高度超過60公尺者,連結送水管應採濕式,使管內平時充水以縮短送水時間。
一般場所設置室外消防栓時,瞄子放水壓力超過每平方公分多少公斤時,應採減壓設施?
- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
正確答案:A
詳解:一般場所室外消防栓瞄子放水壓力超過每平方公分6公斤時,應採取減壓措施。
消防專用蓄水池採機械方式引水,若其落差10 公尺,配管摩擦損失水頭5 公尺,則其加壓送水裝置幫浦全揚程應為多少公尺以上?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:D
詳解:消防專用蓄水池幫浦全揚程=配管摩擦損失5+落差10+15公尺=30公尺以上。
設置室外消防栓之場所,應於其X 公尺內附設水帶箱,於其Y 公尺內保持空曠,則X 與Y 各為多少?
- (A) X=5;Y=3
- (B) X=3;Y=5
- (C) X=5;Y=1
- (D) X=1;Y=5
正確答案:A
詳解:室外消防栓應於5公尺內附設水帶箱,並於3公尺內保持空曠,以利取用操作。
依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準,消防幫浦出水量在額定出水量時,在其性能曲線上之全揚程必須達到額定揚程之多少?
- (A) 90%至100%之間
- (B) 90%至110%之間
- (C) 100%至110%之間
- (D) 100%至120%之間
正確答案:C
詳解:消防幫浦於額定出水量時,性能曲線上之全揚程須達額定揚程之100%至110%之間。
飛機庫等場所設置泡水噴頭,其噴頭放射量應在每分鐘多少公升以上?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 114
正確答案:B
詳解:飛機庫泡水噴頭放射量應在每分鐘75公升以上。
汽車修理廠、室內停車空間及昇降機械式停車場,設置自動撒水設備時,任一點至撒水頭之水平距離在多少公尺以下?
- (A) 1.7
- (B) 2.1
- (C) 2.3
- (D) 2.6
正確答案:B
詳解:汽車修理廠、室內停車空間等設自動撒水設備時,任一點至撒水頭之水平距離在2.1公尺以下。
設置密閉式撒水頭場所平時最高周圍溫度約為攝氏50 度,應選擇下列何種標示溫度之撒水頭?
- (A) 75 度未滿
- (B) 75 度以上121 度未滿
- (C) 121 度以上162 度未滿
- (D) 162 度以上
正確答案:B
詳解:最高周圍溫度39℃以上64℃未滿之場所,應選標示溫度75℃以上121℃未滿之撒水頭。
密閉乾式撒水頭在撒水頭動作後,流水檢知裝置應在多少時間內,使撒水頭放水?
- (A) 30 秒
- (B) 60 秒
- (C) 3 分鐘
- (D) 5 分鐘
正確答案:B
詳解:密閉乾式撒水頭動作後,流水檢知裝置應在1分鐘(60秒)內使撒水頭放水。
發電機室設置水霧滅火設備時,其出水壓力應在每平方公分多少公斤以上?
- (A) 3.5
- (B) 2.7
- (C) 2.5
- (D) 1.7
正確答案:A
詳解:發電機室屬電氣設備,水霧噴頭放射壓力應在3.5kgf/cm2以上,使水霧細微具絕緣性。
中央主管機關認定儲存大量可燃物之場所天花板高度超過X 公尺,或其他場所天花板高度超過Y公尺者,應採用放水型撒水頭,則X 與Y 各為多少?
- (A) X=6;Y=10
- (B) X=6;Y=8
- (C) X=4;Y=8
- (D) X=4;Y=6
正確答案:A
詳解:儲存大量可燃物場所天花板高度超過6公尺、其他場所超過10公尺者,應採用放水型撒水頭。
二氧化碳滅火設備採移動放射方式,每一具噴射瞄子所需滅火藥劑量在X 公斤以上,瞄子之藥劑放射量在溫度攝氏20 度時,應在每分鐘Y 公斤以上。則X 與Y 各為多少?
- (A) X=60;Y=60
- (B) X=60;Y=90
- (C) X=90;Y=60
- (D) X=90;Y=90
正確答案:C
詳解:二氧化碳移動放射方式,每具瞄子藥劑量90公斤以上,20℃時放射量每分鐘60公斤以上。
密閉式撒水設備進行綜合檢查時,末端查驗管之放水壓力合格判定標準為何?
- (A) 應在1 kgf/cm2 以上10 kgf/cm2 以下
- (B) 應在1 kgf/cm2 以上7 kgf/cm2 以下
- (C) 應在1 kgf/cm2 以上6 kgf/cm2 以下
- (D) 應在2.5 kgf/cm2 以上6 kgf/cm2 以下
正確答案:A
詳解:密閉式撒水設備末端查驗管放水壓力合格判定為1kgf/cm2以上10kgf/cm2以下。
鹵化烴滅火設備進行性能檢查時,氣壓式選擇閥開放裝置以試驗用二氧化碳容器自操作管連接部加壓,若試驗用容器內容積為1 公升,則內裝二氧化碳藥劑量應為多少公斤以上?
- (A) 0.52
- (B) 0.60
- (C) 0.71
- (D) 0.80
正確答案:B
詳解:依官方答案,試驗用二氧化碳容器內容積1公升時,內裝藥劑量應為0.6公斤以上。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關高架儲存倉庫設置自動撒水設備,下列敘述何者錯誤?
- (A) 樓層高度超過10 公尺且樓地板面積在700 平方公尺以上者,應設置
- (B) 設在貨架之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離,在2.3 公尺以下,並以交錯方式設置
- (C) 設在天花板或樓板之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離在2.1 公尺以下
- (D) 撒水頭之放水量,應為114 L/min 以上
正確答案:B
詳解:依官方答案,高架儲存倉庫設於貨架之撒水頭水平距離規定非2.3公尺,故B錯誤。
有關乾粉滅火設備加壓或蓄壓氣體之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 加壓或蓄壓用氣體應使用氮氣或二氧化碳
- (B) 加壓用氣體使用氮氣時,每1 公斤乾粉藥劑需氮氣20 公升以上
- (C) 蓄壓用氣體使用氮氣時,每1 公斤乾粉藥劑需氮氣20 公克並加算清洗配管所需要量以上
- (D) 清洗配管用氣體應與加壓氣體合併以容器儲存
正確答案:A
詳解:乾粉滅火設備之加壓或蓄壓用氣體應使用氮氣或二氧化碳;加壓用氮氣每公斤藥劑需40公升以上。
惰性氣體滅火設備之防護區域竣工時,應做防護區域完整性測試,10 分鐘內之氣體洩漏量使滅火藥劑維持在設計濃度多少以上者為合格?
- (A) 95%
- (B) 85%
- (C) 75%
- (D) 65%
正確答案:B
詳解:防護區域完整性測試:10分鐘內洩漏量使藥劑維持在設計濃度85%以上者為合格。
20 型ABC 乾粉滅火器總重約10 公斤,當進行外觀檢查之設置場所檢查時,滅火器本體上端與樓地板之距離合格判定標準為何?
- (A) 不得低於1 公尺
- (B) 不得超過1 公尺
- (C) 不得低於1.5 公尺
- (D) 不得超過1.5 公尺
正確答案:D
詳解:滅火器重量18公斤以下者,本體上端與樓地板距離不得超過1.5公尺,便於取用。
有關二氧化碳及惰性氣體滅火設備手動啟動裝置設置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 應設於操作後能容易退避之防護區域內部
- (B) 操作部設在距樓地板面高度0.8 公尺以上1.5 公尺以下
- (C) 以電力啟動者,應與二回路以上之火警探測器感應連動啟動
- (D) 操作開關或拉桿,操作時不得發出警報音響
正確答案:B
詳解:二氧化碳及惰性氣體手動啟動裝置操作部設在距樓地板0.8至1.5公尺,並設於防護區域外,操作時應發警報。
室內停車空間或汽車修理廠等場所設置泡沫滅火設備,樓地板面積每多少平方公尺應設置一個泡沫噴頭?
- (A) 12
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 8
正確答案:C
詳解:室內停車空間或汽車修理廠設泡沫噴頭,樓地板面積每9平方公尺設置一個。
有關惰性氣體滅火設備噴頭設置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 噴頭放射壓力,應在每平方公分19 公斤以上
- (B) 含易燃液體之場所,滅火藥劑量應於2 分鐘內放射90%以上
- (C) 噴頭之有效射程應涵蓋防護對象所有表面
- (D) 乾式電器設備室滅火藥劑量應於3 分鐘內放射30%以上
正確答案:A
詳解:惰性氣體滅火設備噴頭放射壓力應在每平方公分19公斤以上。
113 年
有關消防安全設備水源容量之放水時間,依據各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 室外消防栓設備之水源容量,應在二具室外消防栓同時放水20 分鐘之水量以上
- (B) 室內消防栓設備之水源容量,應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水20 分鐘之水量以上
- (C) 使用開放式撒水頭時,應在最大樓層全部撒水頭,繼續放水20 分鐘之水量以上
- (D) 使用放水型撒水頭時,採固定式者應在最大放水區域全部撒水頭,繼續放射20 分鐘之水量以上
正確答案:A
詳解:室外消防栓水源容量應在二具同時放水30分鐘之水量以上,非20分鐘,故A錯誤。
室內停車空間設置水霧滅火設備,依據各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 排水設備,於車輛停駐場所,除面臨車道部分外,應設高10 公分以上之地區境界堤或深10公分寬10 公分以上之地區境界溝,並與排水溝連通
- (B) 水霧送水口,設在無送水障礙處,且其高度距基地地面在1 公尺以下0.5 公尺以上,並標明水霧送水口字樣及送水壓力範圍
- (C) 放射區域,指一只一齊開放閥啟動放射之區域,每一區域以100 平方公尺為原則
- (D) 出水壓力,核算管系最末端一個放射區域全部水霧噴頭放水壓力均能達每平方公分2.7 公斤以上
正確答案:C
詳解:水霧滅火設備每一放射區域以50平方公尺為原則,非100平方公尺,故C錯誤。
公共危險物品場所設置泡沫滅火設備,依據各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 使用泡沫頭放射時,以最大泡沫放射區域,繼續射水10 分鐘以上之水量
- (B) 使用泡沫射水槍時,在二具射水槍連續放射30 分鐘之水量以上
- (C) 使用移動式泡沫滅火設備時,應在四具瞄子同時放水30 分鐘之水量以上
- (D) 補助泡沫消防栓依第214 條規定之放射量,放射10 分鐘之水量
正確答案:D
詳解:依官方答案,補助泡沫消防栓水源應以規定放射量放射20分鐘之水量計,非10分鐘,故D錯誤。
有關連結送水管設備測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 水帶箱應設置於11 層以上樓層,距出水口5 公尺之範圍內
- (B) 從各層任一點至出水口之水平距離應在50 公尺以下
- (C) 出水口應設置在距樓地板面高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下位置
- (D) 出水口應為雙口型,但設置於第10 層以下之樓層,得為單口型
正確答案:C
詳解:連結送水管出水口應設於距樓地板0.5公尺以上1公尺以下位置,非0.8至1.5公尺,故C錯誤。
廚房設置簡易自動滅火設備,依據各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 儲存鋼瓶及加壓氣體鋼瓶設置於攝氏40 度以下之位置
- (B) 防護範圍內之噴頭,應一齊放射
- (C) 視排油煙管之斷面積、警戒長度及風速,配置感知元件及噴頭,其設置數量、位置及放射量,應能有效滅火
- (D) 排油煙管內風速超過每秒5 公尺,應在警戒長度外側設置放出藥劑之啟動裝置及連動閉鎖閘門。警戒長度,指煙罩與排油煙管接合處往內6 公尺
正確答案:D
詳解:簡易自動滅火設備警戒長度指煙罩與排油煙管接合處往內5公尺,非6公尺,故D錯誤。
建築物樓設置消防專用蓄水池,依據各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 投入孔,水量未滿80 立方公尺者,設1 個以上;80 立方公尺以上者,設2 個以上
- (B) 採水口為口徑100 毫米,並接裝陽式螺牙
- (C) 採水口,水量40 立方公尺以上,設1 個以上
- (D) 採機械方式引水時,採水口接裝63 毫米陽式快接頭,距離基地地面之高度在1 公尺以下0.5 公尺以上
正確答案:C
詳解:採水口水量未滿40立方公尺設1個,40至120立方公尺設2個,120以上設3個,故C錯誤。
消防水帶用快速接頭之構造,依據消防水帶用快速接頭認可基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 應有水流造成摩擦損失減少之構造
- (B) 人員可能碰觸之部分,應採有效防水措施
- (C) 不得裝設可能損及功能之附屬裝置
- (D) 不同金屬接觸之部分,應作防蝕處理
正確答案:B
詳解:依官方答案,快速接頭認可基準要求人員可能碰觸部分不得有銳角等危害,非防水措施,故B錯誤。
有關幫浦之形狀、構造部分,依據消防幫浦認可基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 動葉輪之均衡性需良好,且流體之通路要順暢
- (B) 有發生銹蝕之虞的部分,應施予有效之防蝕處理
- (C) 傳動部分因外側易被接觸,應裝設防觸電措施
- (D) 在軸封部位不得有吸入空氣或嚴重漏水現象
正確答案:C
詳解:依官方答案,幫浦傳動部分外露者應設防止人員接觸之防護措施,非防觸電措施,故C錯誤。
高度危險工作場所設置室外消防栓進行檢修之綜合檢查,依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 放水壓力應在每平方公分2.5 公斤以上每平方公分7 公斤以下
- (B) 選擇配管上最遠最高處之二具室外消防栓做放水試驗
- (C) 爆竹煙火儲存場所超過四具時,選擇配管上最遠最高處之四具室外消防栓做放水試驗
- (D) 爆竹煙火儲存場所,放水量應在每分鐘450 公升以上
正確答案:A
詳解:室外消防栓放水壓力應在每平方公分2.5公斤以上6公斤以下,非7公斤,故A錯誤。
有關室內消防栓測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 消防栓開關應設置在距樓地板面0.8 公尺以上,1.5 公尺高度以下之位置
- (B) 如為第二種消防栓,應以適合皮管或消防用保形水帶等之方法接續
- (C) 消防幫浦呼水裝置應在呼水槽之水量減至二分之一前確實地動作
- (D) 壓力水箱水量應在內容積三分之二以下,且具有所規定之壓力
正確答案:A
詳解:室內消防栓開關應設於距樓地板0.3公尺以上1.5公尺以下,非0.8公尺以上,故A不符。
室內消防栓進行檢修之綜合檢查,依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 於裝置消防栓最多之最高樓層做放水試驗,以該樓層全部消防栓放水為準,但消防栓超過二支時,以二支同時放水
- (B) 測量瞄子直線放水之壓力時,將壓力表之進水口放置於瞄子前端瞄子口徑的三分之一距離處,讀取壓力表的指示值
- (C) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難者設置消防栓之數量超過五支時,以五支同時放水
- (D) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難者設置之第一種滅火設備之消防栓,其放水壓力應在每平方公分3.5 公斤以上每平方公分7 公斤以下
正確答案:B
詳解:測量瞄子直線放水壓力時,壓力表進水口應置於瞄子前端口徑二分之一距離處,非三分之一,故B錯誤。
自動撒水設備進行檢修之綜合檢查,依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 密閉式撒水設備檢查方法切換成緊急電源供電狀態,然後於最遠支管末端,打開查驗閥,確認系統性能是否正常
- (B) 開放式撒水設備檢查方法切換成緊急電源供電狀態,然後於最遠一區,確認性能是否正常
- (C) 補助撒水栓檢查方法切換成緊急電源狀況,用任一補助撒水栓確認其操作性能是否正常
- (D) 補助撒水栓測量瞄子直線放水壓力時應在每平方公分1.5 公斤以上每平方公分11 公斤以下
正確答案:D
詳解:補助撒水栓瞄子放水壓力應在每平方公分2.5公斤以上10公斤以下,故D錯誤。
水道連結型自動撒水設備進行檢修之綜合檢查,依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 於建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端,打開末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施,確認系統性能是否正常及壓力表之指示值
- (B) 末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施配置的壓力表,其放水壓力應在每平方公分0.25 公斤以上每平方公分6 公斤以下
- (C) 設有增壓供水裝置者,於打開末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施降低配管內的壓力後,該增壓供水裝置應開始動作
- (D) 設置末端查驗閥者,應設有與撒水頭同等放水性能之限流孔
正確答案:B
詳解:水道連結型撒水末端放水壓力應在每平方公分0.5公斤以上,非0.25公斤,故B錯誤。
依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,於檢查類似醫院之場所時,因切換成緊急電源可能會造成困擾時,得使用常用電源檢查,下列消防安全設備何者不適用此一規定?
- (A) 連結送水管
- (B) 移動式泡沫滅火設備
- (C) 乾粉滅火設備
- (D) 水霧滅火設備
正確答案:C
詳解:依官方答案,乾粉滅火設備綜合檢查須以緊急電源確認啟動放射性能,不適用得以常用電源檢查之規定。
有關滅火藥劑每公斤核算空氣量或氮氣量,依據惰性氣體與鹵化烴滅火設備之綜合檢查,下列何者與消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定不同?
- (A) 滅火藥劑HFC-227ea 每公斤核算空氣量或氮氣量14 公升
- (B) 滅火藥劑HFC-23 每公斤核算空氣量或氮氣量100 公升
- (C) 滅火藥劑IG-55 每公斤核算空氣量或氮氣量100 公升
- (D) 滅火藥劑IG-541 每公斤核算空氣量或氮氣量100 公升
正確答案:B
詳解:依官方答案,HFC-23每公斤核算空氣量或氮氣量非100公升,B與檢修基準規定不同。
有關自動撒水設備測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 送水口應設置於距基地樓地板面高度在0.3 公尺以上1.5 公尺以下,且無送水障礙處
- (B) 補助撒水栓之水帶接續口及開關閥應設置在距離樓地板面高度1.5 公尺以下的位置
- (C) 制水閥應設置於距離樓地板面高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下處所
- (D) 手動啟動裝置應設置於距離樓地板面之高度在0.8 公尺以上1.5 公尺以下的處所
正確答案:A
詳解:自動撒水送水口應設於距基地地面0.5公尺以上1公尺以下,非0.3至1.5公尺,故A不符。
有關冷卻撒水設備測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 室內、室外儲槽儲存閃火點在攝氏70 度以下之第四類公共危險物品,緊急電源供電容量應供其有效動作240 分鐘以上
- (B) 可燃性高壓氣體儲槽之冷卻撒水設備,緊急電源供電容量得為25 分鐘以上
- (C) 可燃性高壓氣體儲槽撒水量,按防護面積每平方公尺每分鐘5 公升以上計算
- (D) 室內、室外儲槽儲存閃火點在攝氏70 度以下之第四類公共危險物品,撒水量按防護面積每平方公尺每分鐘2 公升以上計算
正確答案:B
詳解:依官方答案,可燃性高壓氣體儲槽冷卻撒水設備緊急電源容量之規定非25分鐘,故B不符。
有關泡沫滅火設備泡沫放射試驗判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 泡沫滅火藥劑之稀釋濃度,如為3%型者,應在3%至4%之範圍內;如為6%型者,應在6%至8%之範圍內
- (B) 蛋白泡沫滅火藥劑,25%還原時間應為60 秒以上
- (C) 水成膜泡沫滅火藥劑,25%還原時間應為60 秒以上
- (D) 合成界面活性劑泡沫滅火藥劑,25%還原時間應為20 秒以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,合成界面活性劑泡沫之25%還原時間判定值非20秒,故D與規定不同。
關於水帶試驗,下列敘述何者錯誤?
- (A) 製造年份超過10 年者應做
- (B) 無法辨識製造年份者應做
- (C) 施加壓力7 kgf/cm2 時間5 分鐘
- (D) 經測試合格未達5 年者可不做
正確答案:D
詳解:水帶製造逾10年或無法辨識年份者應做耐壓試驗,合格後每3年應再試驗,非5年內免做,故D錯誤。
有關水道連結型自動撒水設備,下列敘述何者錯誤?
- (A) 適用於樓地板面積未達1500 m2 的長照機構
- (B) 放水壓力0.5 kgf/cm2
- (C) 放水量30 L/min
- (D) 水源容量以4 顆撒水頭持續放水20 分鐘計算
正確答案:A
詳解:水道連結型自動撒水設備適用於樓地板面積未達1000平方公尺之長照機構等,非1500平方公尺,故A錯誤。
密閉式撒水頭之標示溫度,下列何者適用於最高周圍溫度在39℃以上64℃未滿之場所?
- (A) 57℃
- (B) 68℃
- (C) 93℃
- (D) 141℃
正確答案:C
詳解:最高周圍溫度39℃以上64℃未滿應選75℃以上121℃未滿之撒水頭,93℃符合。
下列場所何者得設置水霧滅火設備?
- (A) 飛機修理廠
- (B) 機械式停車場
- (C) 鍋爐房
- (D) 電腦室
正確答案:B
詳解:機械式停車場得設水霧滅火設備;飛機修理廠應設泡沫,鍋爐房與電腦室不宜用水霧。
有關停車空間泡沫瞄子綜合試驗,下列敘述何者正確?
- (A) 放射量100 L/min 以上
- (B) 6%型稀釋容量濃度應在3-4%
- (C) 水成膜泡沫25%還原時間30 秒以上
- (D) 合成介面活性劑泡沫25%還原時間20 秒以上
正確答案:A
詳解:停車空間泡沫瞄子放射量應在每分鐘100公升以上。
若同一樓層設2 個泡沫消防栓箱時,消防幫浦出水量應在每分鐘多少公升以上?
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 130
- (D) 260
正確答案:D
詳解:泡沫消防栓每具放射量每分鐘130公升,同層2具同時使用:130×2=260公升/分。
有一建築物樓高40 m,總樓地板面積30000 m2,其消防專用蓄水池之有效水量規定要多少立方公尺以上?
- (A) 20
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:D
詳解:依官方答案,依建築物高度及總樓地板面積核算,30000平方公尺之建築物消防專用蓄水池有效水量應60立方公尺以上。
設於外浮頂式儲槽之泡沫放出口為?
- (A) 特殊型
- (B) I 型
- (C) II 型
- (D) III 型
正確答案:A
詳解:外浮頂式儲槽之泡沫放出口採特殊型,將泡沫放至浮頂與槽壁間之環狀密封部。
公共危險物品等場所設置之室內消防栓設備,應符合下列何者規定?
- (A) 放水壓力1.7 kgf/cm2 以上,放水量130 L/min 以上
- (B) 放水壓力2.5 kgf/cm2 以上,放水量350 L/min 以上
- (C) 放水壓力2.5 kgf/cm2 以上,放水量60 L/min 以上
- (D) 放水壓力3.5 kgf/cm2 以上,放水量260 L/min 以上
正確答案:D
詳解:公共危險物品場所室內消防栓放水壓力3.5kgf/cm2以上,放水量每分鐘260公升以上。
下列場所之消防安全設備設置何者錯誤?
- (A) 屋頂直昇機停機場(坪)設置乾粉滅火系統
- (B) 飛機修理廠設置二氧化碳滅火設備
- (C) 發電機室設置二氧化碳滅火設備
- (D) 電信機械室設置乾粉滅火系統
正確答案:B
詳解:飛機修理廠空間大且有油類火災風險,應設泡沫滅火設備,二氧化碳不適用,故B錯誤。
有關流水檢知裝置之構造,依據流水檢知裝置認可基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 開關等電氣組件,應作防蝕處理
- (B) 用於啟動加壓送水裝置者,應裝配逆止閥
- (C) 不得有堆積物致妨礙其性能之構造
- (D) 本體及其他零件應能容易檢查換修
正確答案:A
詳解:依官方答案,流水檢知裝置之開關等電氣組件應為防水構造等,A所述與認可基準不符。
鹵化烴滅火設備全區放射綜合檢查時,檢查方法、判定方法及注意事項,下列何者錯誤?
- (A) HFC-23 每公斤核算空氣量或氮氣量為32 公升
- (B) 以空氣或氮氣進行放射試驗,所需空氣量或氮氣量應就放射區域應設滅火藥劑量之10%核算
- (C) 指定防護區劃之啟動裝置及選擇閥能確實動作,可放射試驗用氣體
- (D) 開口部等之自動關閉裝置應能正常動作,換氣裝置須確實停止
正確答案:A
詳解:依官方答案,HFC-23每公斤核算空氣量或氮氣量非32公升,故A錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,二氧化碳滅火設備使用氣體啟動者,下列敘述何者錯誤?
- (A) 啟動用氣體容器能耐每平方公分250 公斤或25 MPa 之壓力
- (B) 啟動用氣體容器之內容積應有1 公升以上
- (C) 儲存之二氧化碳重量在0.5 公斤以上
- (D) 充填比在1.5 以上
正確答案:C
詳解:啟動用氣體容器儲存之二氧化碳重量應在0.6公斤以上,非0.5公斤,故C錯誤。
某電信機房使用二氧化碳滅火系統,其配管規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 使用符合CNS4626 規定之無縫鋼管,高壓式為管號Sch 80 以上
- (B) 銅管配管時低壓式能耐壓每平方公分27.5 公斤以上或2.75 MPa 以上
- (C) 配管接頭及閥類之耐壓,高壓式為每平方公分165 公斤以上或16.5 MPa 以上
- (D) 最低配管與最高配管間,落差在50 公尺以下
正確答案:B
詳解:依官方答案,二氧化碳低壓式銅管耐壓規定值非27.5kgf/cm2,故B錯誤。
某加油站附設加氣站,其滅火器設置應符合之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 儲槽設置三具以上
- (B) 加氣站儲氣槽區四具以上
- (C) 建築物每層樓地板面積在300 平方公尺以下設置二具,超過300 平方公尺時,每增加(含未滿)100 平方公尺增設一具
- (D) 每具滅火器對普通火災具有4 個以上之滅火效能值,對油類火災具有10 個以上之滅火效能值
正確答案:C
詳解:依官方答案,加氣站建築物滅火器依樓地板面積增設之基準與C所述不符,故C錯誤。
蓄壓式鹵化烴滅火藥劑儲存容器使用水平液面計之方法進行滅火藥劑量性能檢查,下列敘述何者錯誤?
- (A) 插入水平液面計電源開關,檢查其電壓值
- (B) 使容器維持平常之狀態,將容器置於液面計探針與放射源之間
- (C) 緩緩使液面計檢出部左右方向移動,當發現儀表指針振動差異較大時,由該位置即可求出自容器底部起之藥劑存量高度
- (D) 液面高度與藥劑量之換算,應使用專用之換算尺為之
正確答案:C
詳解:水平液面計應使檢出部上下方向緩緩移動,於指針振幅變化處求得液面高度,非左右移動,故C錯誤。
惰性氣體進行高壓式全區放射綜合檢查,下列敘述何者錯誤?
- (A) IG-55 氣體滅火藥劑每公斤核算空氣量或氮氣量為100 公升
- (B) 二氧化碳氣體滅火藥劑每公斤核算空氣量或氮氣量為55 公升
- (C) IG-541 氣體滅火藥劑每公斤核算空氣量或氮氣量為100 公升
- (D) 氮氣滅火藥劑每公斤核算空氣量或氮氣量為55 公升
正確答案:D
詳解:依官方答案,氮氣(IG-100)每公斤核算空氣量或氮氣量非55公升,故D錯誤。
有關室外消防栓測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 消防栓開關閥應設置在距離樓地板面高度1.5 公尺以下的位置或在樓地板面以下深0.6 公尺以內的位置
- (B) 消防栓地下式之水帶接續口應設置在樓地板面以下深0.3 公尺以內的位置
- (C) 箱面應有明顯不易脫落之「水帶箱」字樣,每字不得小於20 平方公分
- (D) 室外消防栓與建築物一樓外牆各部分之水平距離,不得超過30 公尺
正確答案:D
詳解:室外消防栓與建築物一樓外牆各部分之水平距離不得超過40公尺,非30公尺,故D不符。
加壓式乾粉滅火設備應設壓力調整裝置,可調整壓力至多少Mpa 以下?
- (A) 2.5
- (B) 3.0
- (C) 3.5
- (D) 4.0
正確答案:A
詳解:加壓式乾粉滅火設備應設壓力調整裝置,可調整壓力至2.5MPa以下。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列何場所得免設滅火器?
- (A) 早期療育機構樓地板面積80 m2
- (B) 日間型精神復健機構樓地板面積80 m2
- (C) 資訊休閒場所180 m2
- (D) 老人文康機構180 m2
正確答案:B
詳解:日間型精神復健機構屬乙類,樓地板面積未達150平方公尺得免設滅火器;其他屬應設場所或已達面積。
某一工廠儲存鹼金屬過氧化物,滅火藥劑適用下列何者?
- (A) 二氧化碳
- (B) 強化液
- (C) 碳酸鹽類乾粉
- (D) 磷酸鹽類乾粉
正確答案:C
詳解:鹼金屬過氧化物遇水放出氧氣助燃,不可用水系及二氧化碳,應以碳酸鹽類乾粉或乾燥砂滅火。
有關射水設備測試方法及判定要領,下列何者與消防安全設備測試報告書規定不同?
- (A) 緊急電源應為發電機設備或蓄電池設備,其供電容量應供其有效動作25 分鐘以上
- (B) 消防栓、射水槍與建築物一樓外牆各部分之水平距離不得超過40 公尺
- (C) 呼水裝置應確保100 公升以上之水量
- (D) 瞄子前端放水壓力分別應在每平方公分3.5 公斤以上每平方公分6 公斤以下,且放水量在每分鐘450 公升以上
正確答案:A
詳解:依官方答案,射水設備緊急電源有效動作時間非25分鐘,A與測試報告書規定不同。
112 年
某一新建建築物設有室內消防栓設備,其加壓送水裝置全閉揚程為60 公尺,今於上午9 時施作消防立管管系加壓試驗,試驗壓力應大於X kgf/cm2 以上之水壓,且須持續維持試驗壓力至Y 時止均無漏水現象方為合格。其中X 與Y 分別為多少?
- (A) X=6、Y=上午10 時
- (B) X=9、Y=上午11 時
- (C) X=12、Y=中午12 時
- (D) X=14、Y=下午13 時
正確答案:B
詳解:試驗壓力為全閉揚程1.5倍:60×1.5=90公尺≈9kgf/cm2,持續2小時至上午11時無漏水為合格。
依公共危險物品等場所設置之滅火設備分類,自動撒水設備係屬下列何種滅火設備?
- (A) 第一種滅火設備
- (B) 第二種滅火設備
- (C) 第三種滅火設備
- (D) 第四種滅火設備
正確答案:B
詳解:公共危險物品場所滅火設備分類中,自動撒水設備屬第二種滅火設備;室內外消防栓為第一種。
室外儲槽儲存閃火點在70℃以下第四類公共危險物品之顯著滅火困難場所,依規定設置冷卻撒水設備,其加壓送水裝置應設置手動啟動裝置及遠隔啟動裝置。但送水區域距加壓送水裝置在多少公尺以內者,得免設遠隔啟動裝置?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 300
- (D) 500
正確答案:C
詳解:依官方答案,送水區域距加壓送水裝置300公尺以內者,冷卻撒水設備得免設遠隔啟動裝置。
依水道連結型自動撒水設備設置基準之規定,採民生水箱共用式,其配管、配件及閥類之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 室內水平配管應避免傾斜且裝置時儘量縮短配管與撒水頭間管距
- (B) 撒水頭應配接防止水滯留之管接頭
- (C) 配管末端應連結末端查驗閥,俾使配管內水源流動不滯留
- (D) 配管材質應符合自來水配管之相關規定
正確答案:C
詳解:依官方答案,民生水箱共用式靠日常用水使配管水流動,C所述末端查驗閥之規定不符。
有關補助撒水栓與第二種室內消防栓之比較,下列敘述何者正確?
- (A) 各層任一點至補助撒水栓與第二種室內消防栓(保形)水帶接頭之水平距離在25 公尺以下
- (B) 設有補助撒水栓之任一層,全部補助撒水栓同時使用時,各瞄子放水壓力在2.5 kgf/cm2 以上,放水量在60 L/min 以上
- (C) 任一樓層內,全部第二種消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在1.7 kg/cm2 以上,放水量在60 L/min 以上
- (D) 補助撒水栓配管應從各層流水檢知裝置一次側配置
正確答案:B
詳解:補助撒水栓同時使用時各瞄子放水壓力2.5kgf/cm2以上、放水量每分鐘60公升以上,水平距離15公尺。
某百貨公司進行消防安全設備檢修作業,天花板上設有密閉式撒水頭,今有一撒水頭側邊有類似樑造型之裝修構造,經測量該密閉式撒水頭與此構造側面距離為85 公分,則撒水頭迴水板應高出此構造底面尺寸多少公分以下方符合規定?
- (A) 0
- (B) 9
- (C) 14
- (D) 29
正確答案:B
詳解:依官方答案,撒水頭與樑側面水平距離85公分時,迴水板應高出樑底9公分以下,以免撒水受阻。
有關水系統滅火設備之放射(水)區域,下列敘述何者正確?
- (A) 使用泡水噴頭時,放射區域占其樓地板面積二分之一以上,且至少200 平方公尺
- (B) 開放式自動撒水設備之放水區域在2 個以上時,每一放水區域樓地板面積在150 平方公尺以上
- (C) 公共危險物品場所使用泡沫噴頭時,每一放射區域在200 平方公尺以上
- (D) 公共危險物品場所使用水霧噴頭時,每一放射區域在150 平方公尺以上
正確答案:D
詳解:公共危險物品場所使用水霧噴頭,每一放射區域應在150平方公尺以上。
某引擎試驗室設置有泡沫滅火設備,採高發泡放出口局部放射方式,依規定高發泡放出口之泡沫水溶液放射量,防護面積每1 平方公尺應在每分鐘X 公升以上。又防護面積係指防護對象外周線以高出防護對象物高度Y 倍數值(該數值小於1 公尺時,以1 公尺計)所包圍之面積。其中X+Y=?
- (A) 5
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 11
正確答案:A
詳解:高發泡局部放射每平方公尺每分鐘2公升以上,防護面積以高出防護對象物高度3倍範圍計:2+3=5。
室外儲槽儲存閃火點在70℃以下之第四類公共危險物品之顯著滅火困難場所,應依規定檢討設置下列何種設備?①補助泡沫消防栓 ②泡沫射水槍滅火設備 ③連結送液口 ④冷卻撒水設備 ⑤固定式泡沫滅火設備
- (A) ①②③④
- (B) ②③④⑤
- (C) ①③④⑤
- (D) ①②③⑤
正確答案:C
詳解:閃火點70℃以下第四類儲槽顯著滅火困難場所應設固定式泡沫、補助泡沫消防栓、連結送液口及冷卻撒水設備。
水霧滅火設備係利用特殊水霧噴頭,使水呈微粒霧狀及特定角度、形狀噴出,並均勻地覆蓋燃燒表面,達到滅火效果。下列何者非水霧滅火設備針對油類火災之滅火作用與原理?
- (A) 冷卻作用
- (B) 乳化作用
- (C) 抑制作用
- (D) 稀釋作用
正確答案:C
詳解:水霧對油類火災具冷卻、乳化、稀釋(及窒息)作用,抑制連鎖反應為乾粉、鹵化烴等化學作用。
建築物高度在X 公尺以下時,其連結送水管得與室內消防栓共用立管,其管徑在Y 毫米以上,支管管徑在Z 毫米以上。其中X、Y 與Z 分別為多少?
- (A) X=100、Y=150、Z=100
- (B) X=80、Y=150、Z=65
- (C) X=60、Y=100、Z=65
- (D) X=50、Y=100、Z=65
正確答案:D
詳解:建築物高度50公尺以下時,連結送水管得與室內消防栓共用立管,立管徑100毫米以上,支管65毫米以上。
依據滅火器認可基準規定,由滅火器所充填之滅火藥劑量判別,下列何者屬大型滅火器?
- (A) 強化液滅火器:60 公升以上
- (B) 水滅火器:70 公升以上
- (C) 二氧化碳滅火器:40 公斤以上
- (D) 乾粉滅火器:16 公斤以上
正確答案:A
詳解:大型滅火器藥劑量:強化液60公升以上、水80公升以上、二氧化碳50公斤以上、乾粉20公斤以上。
依據各類場所消防安全設備設置標準規定,加氣站之滅火器設置,下列敘述何者正確?
- (A) 儲氣槽區2 具以上
- (B) 加氣機每臺1 具以上
- (C) 用火設備處所2 具以上
- (D) 建築物每層樓地板面積在150 平方公尺以下設置2 具,超過150 平方公尺時,每增加(含未滿)150 平方公尺增設1 具
正確答案:B
詳解:加氣站之加氣機每臺應設1具以上滅火器,儲氣槽區4具以上。
有關二氧化碳滅火設備相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 全區放射方式用耐燃材料建造之牆、柱、樓地板或天花板等區劃間隔
- (B) 全區或局部放射方式防護區域內之通風換氣裝置,應在滅火藥劑放射時停止運轉
- (C) 局部放射方式所需滅火藥劑量,計算後,採高壓式應追加倍數為1.1
- (D) 移動放射方式每一具噴射瞄子所需滅火藥劑量在90kg 以上
正確答案:D
詳解:二氧化碳移動放射方式每具瞄子所需藥劑量在90公斤以上;區劃應為不燃材料,局部高壓追加1.4倍。
有關滅火設備之緊急電源供電容量規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 室內消防栓設備設於一般場所時,應供其有效動作在30 分鐘以上
- (B) 全區放射之二氧化碳滅火設備設於一般場所時,應供其有效動作60 分鐘以上
- (C) 自動撒水設備設於公共危險物品等場所時,應供其有效動作45 分鐘以上
- (D) 公共危險物品等場所採移動式泡沫滅火設備時,應供其有效動作在30 分鐘以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,公共危險物品場所採移動式泡沫滅火設備時,緊急電源有效動作時間應長於30分鐘,故D錯誤。
有關二氧化碳滅火設備構件之安全措施規定,下列敘述何者正確?
- (A) 啟動裝置開關或拉桿開始動作至儲存容器之容器閥開啟,設有30 秒以上之遲延裝置
- (B) 手動啟動裝置與火警探測器感應連動啟動
- (C) 手動或自動裝置動作後,應自動發出警報,且藥劑未全部放射前不得中斷
- (D) 全區放射方式應於防護區域內出入口等易於辨認處所設置放射表示燈
正確答案:C
詳解:二氧化碳手動或自動裝置動作後應自動發出警報,且藥劑未全部放射前不得中斷警報,以利人員避難。
有關室內消防栓之水平距離、瞄子放水壓力、消防栓及位置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 各層任一點至消防栓接頭之水平距離,第一種消防栓在25 公尺以下、第二種消防栓在20公尺以下
- (B) 消防栓瞄子放水壓力,第一種消防栓在每平方公分1.7 公斤以上,第二種消防栓在每平方公分2.5 公斤以上
- (C) 第一種消防栓配置口徑38 毫米或50 毫米之消防栓一個,口徑38 毫米或50 毫米、長15 公尺並附快式接頭之水帶2 條
- (D) 供集會或娛樂處所,消防栓設於舞臺二側、觀眾席後二側、包廂前側之位置
正確答案:C
詳解:第一種消防栓箱配置口徑38或50毫米消防栓一個及長15公尺附快式接頭水帶2條。
乾粉滅火設備使用蓄壓用氣體容器,若氣體使用氮氣時,在溫度35℃,大氣壓力(表壓力)0 kg/cm2 狀態下,除加算清洗配管所需要量外,每一公斤乾粉藥劑需氮氣之量為何?
- (A) 10 公升
- (B) 15 公升
- (C) 20 公升
- (D) 40 公升
正確答案:A
詳解:乾粉蓄壓用氣體使用氮氣時,每1公斤乾粉藥劑需氮氣10公升以上,並加算清洗配管所需量;加壓用則為40公升。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,樓地板面積在X 平方公尺以上之餐廳或供失智照顧型之長期照顧機構使用之場所且樓地板面積合計在Y 平方公尺以上者,其廚房排油煙管及煙罩應設簡易自動滅火設備。則X、Y 為何?
- (A) X=300、Y=500
- (B) X=200、Y=300
- (C) X=300、Y=200
- (D) X=200、Y=500
正確答案:A
詳解:依官方答案,餐廳樓地板面積300平方公尺以上、失智照顧型長照機構合計500平方公尺以上者,廚房應設簡易自動滅火設備。
下列何種海龍替代品滅火劑,其熱分解物不至於產生氟化氫(HF)?
- (A) Inergen(IG-541)
- (B) HFC-227ea(FM-200)
- (C) HFC-23(FE-13)
- (D) FK5-1-12(Novec1230)
正確答案:A
詳解:IG-541為氮、氬、二氧化碳混合之惰性氣體,不含氟,熱分解不會產生氟化氫;其他三者為含氟化學藥劑。
某一場所設置有滅火藥劑為IG-01 之惰性氣體滅火設備,依據消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領,針對儲存容器進行外觀試驗,則在室溫35℃時,充填壓力應在多少kgf/cm2以下?
- (A) 500
- (B) 300
- (C) 250
- (D) 150
正確答案:B
詳解:依官方答案,IG-01儲存容器於35℃時充填壓力應在300kgf/cm2以下。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,一般場所設置滅火器,下列敘述何者錯誤?
- (A) 地下層或無開口樓層,且樓地板面積在50 平方公尺以上之各類場所應設滅火器
- (B) 超級市場各層樓地板面積每一百平方公尺(含未滿)有一滅火效能值
- (C) 設滅火器字樣之標識,其每字應在20 平方公分以上
- (D) 美術館設滅火器字樣標識之顏色得為紅底白字、白底紅字、綠底白字、白底綠字等
正確答案:D
詳解:依官方答案,滅火器標識顏色有規定之樣式,美術館得用多種配色之敘述錯誤,故D錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何種場所不需設置室內消防栓設備?
- (A) 5 層以下建築物,供指壓按摩場所使用,樓地板面積320 平方公尺
- (B) 6 層以上建築物,供商場使用,樓地板面積180 平方公尺
- (C) 5 層以下建築物,供學校教室使用,樓地板面積1,200 平方公尺
- (D) 6 層以上建築物,供咖啡廳使用,樓地板面積200 平方公尺
正確答案:C
詳解:依官方答案,5層以下學校教室依其類別及面積,未達應設室內消防栓之規定;其餘場所已達設置規模。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何種場所需設置室外消防栓設備?
- (A) 油漆作業場所之建築物及儲存場所之第1 層及第2 層總面積合計2,000 平方公尺
- (B) 石化作業場所之建築物及儲存場所之第1 層及第2 層總面積合計3,500 平方公尺
- (C) 易燃性液體物質之閃火點超過攝氏60 度作業場所之建築物及儲存場所之第1 層及第2 層總面積合計4,500 平方公尺
- (D) 有可燃性物質存在,但僅形成小型火災作業場所之建築物及儲存場所第1 層及第2 層總面積合計7,500 平方公尺
正確答案:B
詳解:石化作業屬高度危險作業場所,第一層及第二層面積合計3000平方公尺以上應設室外消防栓,3500符合。
有關公共危險物品場所設置室外消防栓之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 口徑在63 毫米以上,與防護對象外圍或外牆各部分之水平距離在40 公尺以下,且設置2支以上
- (B) 採用鑄鐵管配管時,使用符合CNS 832 規定之壓力管路鑄鐵管或具同等以上強度者,其標稱壓力在每平方公分16 公斤以上
- (C) 瞄子出水壓力在每平方公分3.5 公斤以上
- (D) 緊急電源供電容量應供其有效動作60 分鐘以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,公共危險物品場所室外消防栓緊急電源有效動作時間之規定非60分鐘,故D錯誤。
依據各類場所消防安全設備設置標準,有關撒水頭裝置之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面下方,其間距在30 公分以下
- (B) 使用密閉式撒水頭,且風管等障礙物之寬度超過100 公分時,該風管等障礙物下方,亦應設置
- (C) 側壁型撒水頭與裝置面(牆壁)之間距,在20 公分以下
- (D) 最高周圍溫度39 度以上64 度未滿,應選設75 度以上95 度未滿之密閉式撒水頭
正確答案:A
詳解:密閉式撒水頭迴水板裝設於裝置面下方30公分以下;障礙物寬度超過1.2公尺下方應設,側壁型間距15公分以下。
有關自動撒水設備設置流水檢知裝置規定,下列敘述何者正確?
- (A) 樓地板面積在3,000 平方公尺以下者,裝設一套,超過3,000 平方公尺者,裝設二套
- (B) 無隔間之樓層內,每套有效範圍得增為9,000 平方公尺
- (C) 附設制水閥,其高度距離樓地板面在1.5 公尺以下0.6 公尺以上
- (D) 撒水頭或一齊開放閥開啟放水時,即發出信號
正確答案:A
詳解:流水檢知裝置各樓層樓地板面積3000平方公尺以下裝設一套,超過者裝設二套。
有關水霧滅火設備,依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者正確?
- (A) 每一水霧噴頭之有效半徑在2.1 公尺以下,每平方公尺放水量,供停車空間使用,在每分鐘20 公升以上
- (B) 加壓送水裝置使用消防幫浦時,出水量每分鐘1,200 公升以上,其放射區域2 個以上時為每分鐘2,400 公升以上
- (C) 水霧噴頭及配管與高壓電器設備應保持之距離,電壓100 KV 以下時,標準1,100 mm 最低800 mm
- (D) 裝置水霧滅火設備之室內停車空間,車輛停駐場所地面作百分之一以上之坡度
正確答案:A
詳解:依官方答案,水霧噴頭有效半徑2.1公尺以下,供停車空間使用之放水量每平方公尺每分鐘20公升以上。
有關泡沫滅火設備,依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列敘述何者正確?
- (A) 飛機庫等場所,使用泡水噴頭,並樓地板面積每九平方公尺設置1 個
- (B) 泡水噴頭放射量在每分鐘80 公升以上
- (C) 室內停車空間或汽車修理廠等場所,使用泡沫噴頭,放射區域內任一點至泡沫噴頭之水平距離在2.1 公尺以下
- (D) 使用水成膜泡沫液,泡沫噴頭每平方公尺之放射量8 公升/分鐘以上
正確答案:C
詳解:室內停車空間或汽車修理廠使用泡沫噴頭,放射區域內任一點至噴頭水平距離在2.1公尺以下。
消防幫浦之防止水溫上升用排放裝置,下列敘述何者正確?
- (A) 當幫浦在全閉狀態下連續運轉時,不使幫浦內部水溫值升高攝氏30 度以上
- (B) 防止水溫上升用之排放管應使用口徑20 mm 以上
- (C) 防止水溫上升用之排放管之配管中途免裝設控制閥
- (D) 未設呼水槽時,其防止水溫上升之排放管應從幫浦出水側逆止閥之二次側連接,中途應設限流孔,使幫浦在運轉中能排水至水槽內
正確答案:A
詳解:防止水溫上升排放裝置須使幫浦全閉連續運轉時,內部水溫不升高攝氏30度以上,避免過熱損壞。
消防幫浦之性能規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 在額定出水量之150%時,其揚程達到性能曲線上全揚程之65%以上
- (B) 在額定出水量(1/min)900 以上2,700 以下,最大吸水全揚程5.5 公尺以上,且不得有異常現象
- (C) 在額定出水量150%時,其軸動力不得超過馬達額定輸出馬力之120%
- (D) 幫浦在啟動時其軸承不得發生過熱,噪音或異常振動現象
正確答案:C
詳解:依官方答案,額定出水量150%時軸動力上限之規定非馬達額定輸出120%,故C錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者應設置消防專用蓄水池?
- (A) 建築基地面積在10,000 平方公尺以上,且任何一層樓地板面積在1,500 平方公尺以上
- (B) 建築物高度超過31 公尺,且總樓地板面積在25,000 平方公尺以上
- (C) 建築基地面積在15,000 平方公尺以上,且任何一層樓地板面積在1,500 平方公尺以上
- (D) 建築物高度超過50 公尺,且總樓地板面積在10,000 平方公尺以上
正確答案:B
詳解:建築物高度超過31公尺且總樓地板面積在25000平方公尺以上者,應設消防專用蓄水池。
二氧化碳滅火設備滅火藥劑量,下列設置規定何者錯誤?
- (A) 全區放射方式所需滅火藥劑量計算,設置場所為其他,150 立方公尺以上1,500 立方公尺未滿者,每立方公尺防護區域所需滅火藥劑量為0.9(kg/m³)
- (B) 局部放射方式所需滅火藥劑量,可燃性固體或易燃性液體存放於上方開放式容器,依該防護對象表面積每1 平方公尺以13 公斤比例核算
- (C) 移動放射方式每一具噴射瞄子所需滅火藥劑量在90 公斤以上
- (D) 全區及局部放射方式在同一建築物內有2 個以上防護區域或防護對象時,所需滅火藥劑量應取其最大量者
正確答案:A
詳解:其他場所150立方公尺以上1500未滿,二氧化碳全區放射藥劑量為每立方公尺0.8公斤,非0.9,故A錯誤。
有關自動撒水設備免設撒水頭處所得設置補助撒水栓之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 免設撒水頭處所任一點至水帶接頭之水平距離在15 公尺以下
- (B) 瞄子放水壓力在每平方公分2.5 公斤以上,放水量在每分鐘60 公升以上
- (C) 補助撒水栓箱表面標示補助撒水栓字樣,箱體上方設置紅色啟動表示燈
- (D) 開關閥設在距地板面1.8 公尺以下
正確答案:D
詳解:補助撒水栓開關閥應設在距樓地板面1.5公尺以下,非1.8公尺,故D錯誤。
二氧化碳滅火設備之滅火藥劑儲存容器,其設置規定下列何者錯誤?
- (A) 充填比在高壓式為1.5 以上1.9 以下;低壓式為1.1 以上1.4 以下
- (B) 低壓式儲存容器,應設有液面計、壓力表及壓力警報裝置,壓力在每平方公分23 公斤以上或每平方公分19 公斤以下時發出警報
- (C) 容器閥使用電磁閥直接開啟時,同時開啟之儲存容器數在6 支以上者,該儲存容器應設2個以上之電磁閥
- (D) 充填比,指容器內容積(公升)與液化氣體重量(公斤)之比值
正確答案:C
詳解:電磁閥直接開啟容器閥時,同時開啟之儲存容器數在7支以上者,應設2個以上電磁閥,非6支,故C錯誤。
乾粉滅火設備採全區或局部之噴頭,下列設置規定何者錯誤?
- (A) 全區放射方式所設之噴頭能使放射藥劑迅速均勻地擴散至整個防護區域
- (B) 乾粉噴頭之放射壓力在每平方公分1 公斤以上
- (C) 核算之滅火藥劑量須於60 秒內全部放射完畢
- (D) 局部放射方式所設噴頭之有效射程內,應涵蓋防護對象所有表面,且所設位置不得因藥劑之放射使可燃物有飛散之虞
正確答案:C
詳解:乾粉滅火藥劑量須於30秒內全部放射完畢,非60秒,故C錯誤。
固定式泡沫滅火設備(低發泡)進行綜合檢查作業時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 設置泡沫頭者,每次選擇全部放射區域數之25%以上之放射區域,進行逐區放水試驗
- (B) 進行泡沫放射檢查時,其發泡倍率應在5 倍以上,其混合比率應為設計時之稀釋容量濃度
- (C) 蛋白泡沫滅火藥劑之低發泡者,發泡倍率測定器具含1400 ml 容器2 個、泡沫試料採集器1 個、量秤1 個
- (D) 水成膜泡沫滅火藥劑發泡者,發泡倍率測定器具含1000 ml 量筒2 個、泡沫試料採集器1個、1000 g 計量器1 個
正確答案:A
詳解:依官方答案,泡沫頭逐區放水試驗之抽選比例非全部放射區域數之25%,故A錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,消防專用蓄水池之採水設置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 有效水量計算,蓄水池深度得超過在基地地面下4.5 公尺範圍內之水量
- (B) 水量40 立方公尺以上120 立方公尺未滿,加壓送水裝置出水量2,200(l/min)及採水口數3 個
- (C) 加壓送水裝置應於採水口附近設啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中心遙控啟動,且採水口與防災中心間設有通話連絡裝置者,不在此限
- (D) 採水口接裝63 毫米陽式快接頭,距離基地地面之高度在1 公尺以下0.5 公尺以上
正確答案:B
詳解:水量40至120立方公尺未滿,加壓送水裝置出水量2200L/min,採水口數2個,非3個,故B錯誤。
有關公共危險物品場所設置自動撒水設備規定,下列敘述何者正確?
- (A) 防護對象任一點至撒水頭之水平距離在2.1 公尺以下
- (B) 開放式撒水設備,每一放水區域樓地板面積在100 平方公尺以上
- (C) 存放易燃性物質處所,撒水頭迴水板下方90 公分及水平方向30 公分以內,應保持淨空間
- (D) 使用開放式撒水頭時,應在最大放水區域全部撒水頭,繼續放水45 分鐘之水量
正確答案:C
詳解:公共危險物品場所存放易燃物處所,撒水頭迴水板下方90公分及水平方向30公分內應保持淨空間。
111 年
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何種場所不需設置室外消防栓設備?
- (A) 建築物及儲存場所之第一層及第二層總面積合計5,500 平方公尺之可燃性高壓氣體製造場所
- (B) 建築物及儲存場所之第一層及第二層總面積合計5,500 平方公尺之輕工業場所
- (C) 儲存閃火點攝氏90 度易燃性液體物質之建築物及儲存場所第一層及第二層總面積合計3,500 平方公尺
- (D) 建築物及儲存場所之第一層及第二層總面積合計3,500 平方公尺之木材加工業作業場所
正確答案:C
詳解:依官方答案,儲存閃火點較高易燃液體且面積3500平方公尺者,未達設置室外消防栓之面積門檻。
有關室外消防栓與室內消防栓之瞄子放水壓力之敘述,下列何者正確?
- (A) 室外消防栓(一般場所)放水壓力應在2.5 kgf/cm2~7 kgf/cm2
- (B) 第一種(一般場所)消防栓放水壓力應在1.7 kgf/cm2~7 kgf/cm2
- (C) 第一種(公共危險物品場所)消防栓放水壓力應在2.5 kgf/cm2~7 kgf/cm2
- (D) 第二種消防栓放水壓力應在0.6 kgf/cm2~7 kgf/cm2
正確答案:B
詳解:一般場所第一種室內消防栓瞄子放水壓力在1.7至7kgf/cm2;室外消防栓為2.5至6,公危場所3.5至7。
某公共危險物品場所設置室外消防栓設備,在裝置全部消防栓數量5 支時,其所需之水源容量至少應為多少立方公尺以上?
- (A) 27
- (B) 41
- (C) 54
- (D) 67.5
正確答案:C
詳解:公共危險物品場所室外消防栓以最多4支計,每支每分鐘450公升放水30分鐘:450×30×4=54立方公尺。
裝置於舞臺之開放式自動撒水設備,依規定下列何者正確?
- (A) 每一放水區域可以設置兩個一齊開放閥
- (B) 手動啟動開關,其高度距樓地板面在0.8 公尺以上1.6 公尺以下
- (C) 感知撒水頭設在裝置面距樓地板面高度6 公尺以下,且能有效探測火災處
- (D) 每一舞臺之放水區域設置4 個以下
正確答案:D
詳解:舞臺開放式撒水每一舞臺放水區域設置4個以下,每區域一個一齊開放閥,感知撒水頭設在5公尺以下。
有關移動式泡沫滅火設備,依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 在水帶接頭3 公尺範圍內,設置泡沫消防栓箱
- (B) 泡沫瞄子放射壓力應在每平方公分1.5 公斤以上
- (C) 泡沫消防栓箱,箱內配置長10 公尺以上水帶及泡沫瞄子1 具
- (D) 同一樓層各泡沫瞄子放射量,應在150 L/min 以上
正確答案:A
詳解:移動式泡沫滅火設備應在水帶接頭3公尺範圍內設置泡沫消防栓箱,便於取用。
消防幫浦之防止水溫上升用排放裝置,防止水溫上升用之排水管內之流水量,當幫浦在全閉狀態下連續運轉時,不使幫浦內部水溫,升高至攝氏多少度以上?
- (A) 25
- (B) 30
- (C) 35
- (D) 40
正確答案:B
詳解:防止水溫上升排放裝置須使幫浦全閉連續運轉時,內部水溫不升高攝氏30度以上。
下列有關撒水頭設置之敘述,何者正確?
- (A) 公共危險物品等場所設置自動撒水設備,防護對象任一點至撒水頭之水平距離在1.7 公尺以下
- (B) 設於集會堂表演場所舞臺之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離在2.3 公尺以下
- (C) 高架儲存倉庫中,設於貨架之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離在2.3 公尺以下,並以平行方式設置
- (D) 一防火構造之餐廳設置一般反應型撒水頭(第二種感度),各層任一點至撒水頭之水平距離在2.6 公尺以下
正確答案:A
詳解:公共危險物品場所設自動撒水,防護對象任一點至撒水頭水平距離在1.7公尺以下;舞臺為1.7、貨架為2.5。
固定式泡沫滅火設備(低發泡)進行綜合檢查作業時,發泡倍率應在幾倍以上?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:B
詳解:低發泡泡沫綜合檢查時,發泡倍率應在5倍以上。
泡沫滅火設備之減水警報裝置進行性能檢查時,當呼水槽水量減少到多少時,應發出警報?
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:減水警報裝置於呼水槽水量減至二分之一時應發出警報,以便及時補水。
樓地板面積250 平方公尺之變壓器室,依各類場所消防安全設備設置標準規定,可選擇下列何種消防安全設備?①水霧 ②泡沫 ③二氧化碳 ④乾粉
- (A) ①②
- (B) ①②③
- (C) ①③④
- (D) ①②③④
正確答案:C
詳解:變壓器室屬電氣火災,可選水霧、二氧化碳、乾粉;泡沫含水導電,不適用。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,消防專用蓄水池應設置於消防車能接近至多少公尺範圍內,易於抽取處?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:B
詳解:消防專用蓄水池應設於消防車能接近至2公尺範圍內,易於抽取處。
有關水霧滅火設備,依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 每一水霧噴頭之有效半徑在2.1 公尺以上
- (B) 放射區域有2 區域以上者,其主管管徑應在50 毫米以上
- (C) 水霧滅火設備之水源容量,放射區域在2 區域以上者,應保持40 立方公尺以上
- (D) 水霧滅火設備之水源,無需連結加壓送水裝置
正確答案:C
詳解:水霧放射區域二區以上時水源容量應保持40立方公尺以上;有效半徑2.1公尺以下,主管徑100毫米以上。
有關自動撒水設備末端查驗閥之敘述,下列何者正確?
- (A) 開放式自動撒水設備應設置管徑在25 毫米以下
- (B) 限流孔之放水性能應與標準撒水頭相同
- (C) 查驗閥之二次側設壓力表
- (D) 配置距離地板面之高度在2.5 公尺以下,並附有排水管裝置,並標明末端查驗閥字樣
正確答案:B
詳解:末端查驗閥之限流孔放水性能應與標準撒水頭相同,以模擬一個撒水頭動作之狀態。
開放式自動撒水設備之自動啟動裝置,感知撒水頭應設在裝置面距樓地板面高度多少公尺以下,且能有效探測火災處?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:A
詳解:開放式撒水設備之感知撒水頭應設在裝置面距樓地板面高度5公尺以下,且能有效探測火災處。
採用移動式放射方式之乾粉滅火設備,藥劑種類為第四種乾粉時,每一具噴射瞄子所需藥劑放射量為何?
- (A) 18 kg/min
- (B) 27 kg/min
- (C) 45 kg/min
- (D) 60 kg/min
正確答案:A
詳解:依官方答案,第四種乾粉移動放射方式每具瞄子放射量為每分鐘18公斤。
乾粉滅火設備進行性能檢查時,關於滅火藥劑量之敘述,下列何者正確?
- (A) 灰色為第一種乾粉
- (B) 白色或淡藍色為第二種乾粉
- (C) 粉紅色為第三種乾粉
- (D) 紫色系為第四種乾粉
正確答案:C
詳解:乾粉依顏色辨識:第三種(磷酸二氫銨ABC乾粉)為粉紅色;第一種白色、第二種紫色系、第四種灰色。
惰性氣體滅火設備進行綜合檢查時,採低壓式者進行放射試驗時,其放射試驗所需之藥劑量,為該放射區域所設滅火藥劑量之多少以上?
- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
正確答案:B
詳解:惰性氣體低壓式放射試驗所需藥劑量為該放射區域所設滅火藥劑量之10%以上。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,總樓地板面積100 平方公尺之何種場所應設置滅火器?①咖啡廳 ②幼兒園 ③陳列館 ④商場
- (A) ①③
- (B) ①②③
- (C) ①②④
- (D) ①②③④
正確答案:C
詳解:咖啡廳、幼兒園、商場屬甲類場所,不論面積均應設滅火器;陳列館屬乙類,100平方公尺未達150門檻。
下列有關滅火器性能檢查之敘述,何者正確?
- (A) 製造日期超過5 年滅火器,應予報廢
- (B) 化學泡沫滅火器應每年實施一次性能檢查
- (C) 二氧化碳滅火器應每2 年實施一次性能檢查
- (D) 性能檢查完成後之滅火器瓶頸應加裝檢修環,並以顏色紅、橙、黃、綠、紫交替更換
正確答案:B
詳解:化學泡沫滅火器藥劑易變質,應每年實施一次性能檢查。
電子工業廠房潔淨室設置消防安全設備,下列敘述何者正確?
- (A) 設置密閉濕式自動撒水設備
- (B) 設置一般反應型撒水頭(第二種感度)
- (C) 水源容量應在最近之30 個撒水頭連續放射60 分鐘之水量
- (D) 撒水密度每平方公尺每分鐘7.15 公升以上
正確答案:A
詳解:潔淨室依設置要點應設密閉濕式自動撒水設備,並使用快速反應型撒水頭。
下列有關乾粉滅火設備設置之規定,何者正確?
- (A) 全區及局部放射方式之噴頭,放射壓力每平方公分1 公斤以上
- (B) 滅火藥劑量須於60 秒內全部放射完畢
- (C) 配管採集中為原則,使噴頭同時放射時,效果較佳
- (D) 最低配管與最高配管間,落差在80 公尺以下
正確答案:A
詳解:乾粉噴頭放射壓力每平方公分1公斤以上;藥劑30秒內放射完畢,落差50公尺以下,配管採均勻分歧。
有關水道連結型自動撒水設備進行綜合檢查時,其放水壓力應為多少?
- (A) 0.2 kgf/cm2 以上15 kgf/cm2 以下
- (B) 0.3 kgf/cm2 以上12 kgf/cm2 以下
- (C) 0.5 kgf/cm2 以上10 kgf/cm2 以下
- (D) 0.6 kgf/cm2 以上12 kgf/cm2 以下
正確答案:C
詳解:水道連結型自動撒水設備綜合檢查之放水壓力應在0.5kgf/cm2以上10kgf/cm2以下。
簡易自動滅火設備進行性能檢查時,蓄壓式滅火藥劑儲存容器滅火藥劑量應與標示差異不超過多少?
- (A) 3%
- (B) 5%
- (C) 10%
- (D) 15%
正確答案:A
詳解:簡易自動滅火設備蓄壓式容器藥劑量與標示差異不得超過3%。
十樓以下建築物之樓層供百貨商場使用,如達到設置自動撒水設備條件,使用密閉式一般反應型撒水頭時,其水源容量應符合幾個撒水頭放水20 分鐘的撒水量?
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:D
詳解:十層以下百貨商場使用密閉式一般反應型撒水頭,水源容量為15個撒水頭放水20分鐘之水量。
泡沫試料淨重為200 g,還原數值如下,則25%還原時間為何?

- (A) 1.5 分鐘
- (B) 2 分鐘
- (C) 2.5 分鐘
- (D) 3 分鐘
正確答案:C
詳解:25%還原量=200毫升×25%=50毫升,表中還原量50毫升對應2.5分鐘。
壓力開關高程0 m,屋頂水箱高程33 m,最高處撒水頭高程30 m,加壓送水裝置利用啟動用壓力開關連動啟動。當壓力開關小於何值時,加壓送水裝置即應啟動?
- (A) 3.3 kgf/cm2
- (B) 3.8 kgf/cm2
- (C) 4.5 kgf/cm2
- (D) 5.0 kgf/cm2
正確答案:C
詳解:啟動壓力取水箱落差3.3+0.5=3.8與最高撒水頭落差3.0+1.5=4.5之大者,即4.5kgf/cm2。
自動撒水採用密閉乾式或預動式自動撒水設備,撒水頭動作後,流水檢知裝置應在幾分鐘內,使撒水頭放水?
- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:D
詳解:密閉乾式或預動式撒水頭動作後,流水檢知裝置應在1分鐘內使撒水頭放水。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列何者應設自動撒水設備?
- (A) 某一地上八層建築物,供KTV 使用,樓地板面積合計200 平方公尺
- (B) 某一建築物十二層,各層樓地板面積在90 平方公尺
- (C) 無開口樓層供電影院使用,樓地板面積在300 平方公尺
- (D) 車站樓地板面積在1500 平方公尺以上者
正確答案:D
詳解:依官方答案,車站樓地板面積1500平方公尺以上者應設自動撒水設備;其餘選項未達設置規模。
變電站場所設置水霧滅火設備,放射區域6 個分區,其消防幫浦出水量需達每分鐘X 公升以上;且每顆水霧噴頭放水壓力均能達每平方公分Y 公斤以上,請問前述X、Y 為何?
- (A) X=1200;Y=2.7
- (B) X=1200;Y=3.5
- (C) X=2000;Y=2.7
- (D) X=2000;Y=3.5
正確答案:D
詳解:水霧放射區域2個以上時幫浦出水量每分鐘2000公升以上;防護電氣設備之噴頭放水壓力3.5kgf/cm2以上。
有關消防安全設備檢修完成標示附加位置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 室內消防栓設備:加壓送水裝置控制盤盤面及消防栓箱箱面
- (B) 自動撒水設備:加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體
- (C) 簡易自動滅火設備:手動啟動裝置操作部
- (D) 水霧滅火設備:加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體
正確答案:C
詳解:依官方答案,簡易自動滅火設備檢修完成標示附加位置非手動啟動裝置操作部,故C錯誤。
應設置消防專用蓄水池之場所規定,下列何者正確?
- (A) 百貨商場用途建築物,基地面積在25000 平方公尺,任何一層樓地板面積在1000 平方公尺
- (B) 集合住宅建築物,高度50 公尺,建築總樓地板面積在26000 平方公尺者
- (C) 總樓地板面積在1000 平方公尺以上之地下建築物
- (D) 十一層樓辦公用途建築物,各層樓地板面積在500 平方公尺以上者
正確答案:B
詳解:建築物高度超過31公尺且總樓地板面積25000平方公尺以上者應設消防專用蓄水池,50公尺、26000平方公尺符合。
二氧化碳滅火設備屬於公共危險物品等場所的那一類滅火設備?
- (A) 第一種滅火設備
- (B) 第二種滅火設備
- (C) 第三種滅火設備
- (D) 第四種滅火設備
正確答案:C
詳解:公共危險物品場所滅火設備分類中,水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等固定式滅火設備屬第三種。
二氧化碳滅火設備配管,下列設置規定何者錯誤?
- (A) 配管接頭及閥類之耐壓,高壓式為每平方公分165 公斤以上
- (B) 低壓式為每平方公分37.5 公斤以上
- (C) 最低配管與最高配管間,落差在50 公尺以下
- (D) 使用符合CNS 4626 規定之無縫鋼管,其中高壓式為管號Sch 60 以上
正確答案:D
詳解:二氧化碳高壓式配管應使用CNS 4626無縫鋼管管號Sch 80以上,非Sch 60,故D錯誤。
第五種滅火設備除滅火器外之其他設備,有關滅火效能值核算之規定,下列何者錯誤?
- (A) 6 公升之消防專用水桶,每3 個為1 滅火效能值
- (B) 水槽每80 公升為1.5 滅火效能值
- (C) 乾燥砂每50 公升為0.5 滅火效能值
- (D) 膨脹蛭石或膨脹珍珠岩每160 公升為1 滅火效能值
正確答案:A
詳解:消防專用水桶規定為8公升,每3個為1滅火效能值,非6公升,故A錯誤。
二氧化碳滅火設備採全區放射,其噴頭設置規定下列何者錯誤?
- (A) 滅火藥劑儲存於溫度攝氏零下18 度以下者之低壓式為每平方公分9 公斤以上
- (B) 滅火藥劑以常溫儲存者之高壓式為每平方公分14 公斤以上
- (C) 電信機械室採二氧化碳滅火設備全區放射,放射時間應於3 分鐘內全部放射完畢
- (D) 鍋爐房採二氧化碳滅火設備全區放射,放射時間應於1 分鐘內全部放射完畢
正確答案:C
詳解:電信機械室、總機室等全區放射,二氧化碳應於3.5分鐘內放射完畢,非3分鐘,故C錯誤。
二氧化碳滅火設備,採用低壓式滅火藥劑儲存容器時,壓力在何範圍會發出警報?
- (A) 23 kgf/cm2 以上;19 kgf/cm2 以下
- (B) 22 kgf/cm2 以上;19 kgf/cm2 以下
- (C) 24 kgf/cm2 以上;20 kgf/cm2 以下
- (D) 21 kgf/cm2 以上;17 kgf/cm2 以下
正確答案:A
詳解:二氧化碳低壓式儲存容器壓力在每平方公分23公斤以上或19公斤以下時應發出警報。
依規定112 年度滅火器檢查合格時,應採用那種顏色檢修環?
- (A) 橙
- (B) 黃
- (C) 藍
- (D) 綠
正確答案:B
詳解:依官方答案,滅火器檢修環依年度輪替顏色,112年度檢查合格應採黃色。
一間變壓機房採全區放射二氧化碳滅火設備,其防護區域體積1250 立方公尺,無其它開口部,此防護區域需要多少二氧化碳藥劑量?
- (A) 800 kg
- (B) 900 kg
- (C) 1000 kg
- (D) 1050 kg
正確答案:C
詳解:防護區域150以上1500立方公尺未滿,每立方公尺0.8公斤:1250×0.8=1000公斤。
可燃性高壓氣體儲存場所任一點至滅火器之步行距離在X 公尺以下,並不得妨礙出入作業;每具滅火器對普通火災具有Y 個以上之滅火效能值,請問前述X、Y 為何?
- (A) X=15;Y=4
- (B) X=10;Y=3
- (C) X=20;Y=5
- (D) X=25;Y=6
正確答案:A
詳解:可燃性高壓氣體儲存場所任一點至滅火器步行距離15公尺以下,每具對普通火災具4個以上滅火效能值。
二氧化碳滅火設備採全區放射方式,採用高壓系統在進行綜合檢查時,以空氣或氮氣進行放射試驗,所需空氣量或氮氣量,應就放射區域應設滅火藥劑量之X%核算,每公斤核算空氣量或氮氣量Y(公升),請問前述X、Y 為何?
- (A) X=5;Y=45
- (B) X=10;Y=55
- (C) X=15;Y=60
- (D) X=20;Y=65
正確答案:B
詳解:二氧化碳高壓式放射試驗以應設藥劑量之10%核算,每公斤核算空氣量或氮氣量55公升。
110 年
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,電氣設備使用之處所,每多少平方公尺(含未滿)應設置第五種滅火設備一具以上?
- (A) 20
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:C
詳解:公共危險物品場所之電氣設備使用處所,每100平方公尺(含未滿)應設第五種滅火設備一具以上。
連結送水管之中繼幫浦放水測試時,應從送水口以送水設計壓力送水,並以口徑21 公厘瞄子在最頂層測試,其放水壓力不得小於X kgf/cm2,且放水量不得小於Y L/min。X、Y 分別為何?
- (A) X=6;Y=600
- (B) X=6;Y=800
- (C) X=8;Y=600
- (D) X=8;Y=800
正確答案:A
詳解:中繼幫浦放水測試以口徑21毫米瞄子在最頂層測試,放水壓力6kgf/cm2以上、放水量每分鐘600公升以上。
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,顯著滅火困難場所之室外儲槽場所,儲存硫磺,應設置何種滅火設備?
- (A) 第三種滅火設備之水霧滅火設備
- (B) 第三種滅火設備之固定式泡沫滅火設備
- (C) 第三種滅火設備之二氧化碳滅火設備
- (D) 第三種滅火設備之乾粉滅火設備
正確答案:A
詳解:硫磺儲槽火災以水霧冷卻效果佳,顯著滅火困難之室外儲槽儲存硫磺者應設水霧滅火設備。
下列有關室內消防栓設備之規定,何者錯誤?
- (A) 低度危險工作場所應設置第一種消防栓
- (B) 老人福利機構可選擇設置第二種消防栓
- (C) 第一種消防栓箱內應配置口徑25 毫米消防栓
- (D) 第一種消防栓箱內應配置口徑38 毫米或50 毫米之消防栓一個
正確答案:C
詳解:第一種消防栓箱應配置口徑38或50毫米消防栓;口徑25毫米為第二種消防栓,故C錯誤。
消防幫浦加壓送水裝置之啟動用水壓開關裝置,下列規定何者正確?
- (A) 在啟動用壓力槽上或其近傍應裝設壓力表、啟動用水壓開關及試驗幫浦啟動用之逆止閥
- (B) 啟動用壓力儲槽應使用口徑35 mm 以上配管,與幫浦出水側逆止閥之一次側配管連接
- (C) 啟動用壓力槽之構造應符合危險性機械及設備安全檢查規則之規定
- (D) 啟動用壓力槽容量應有110 L 以上
正確答案:C
詳解:啟動用壓力槽屬壓力容器,構造應符合危險性機械及設備安全檢查規則之規定。
有關撒水頭位置裝置之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 撒水頭迴水板下方45 公分內及水平方向30 公分內,應保持淨空間,不得有障礙物
- (B) 撒水頭軸心與裝置面成85 度角裝置
- (C) 密閉式撒水頭裝置於樑下時,迴水板與樑底之間距在10 公分以下,且與樓板或天花板之間距在50 公分以下
- (D) 密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面下方,其間距在30 公分以下
正確答案:B
詳解:撒水頭軸心應與裝置面垂直裝置,使撒水均勻分布,非85度角,故B錯誤。
依密閉式撒水頭認可基準規定,其中之耐洩漏試驗,係將撒水頭施予多少之靜水壓力,保持5 分鐘不得有漏水現象?
- (A) 5 kgf/cm²
- (B) 15 kgf/cm²
- (C) 25 kgf/cm²
- (D) 35 kgf/cm²
正確答案:C
詳解:密閉式撒水頭耐洩漏試驗施予25kgf/cm2靜水壓力,保持5分鐘不得漏水。
消防搶救上之必要設備中,連結送水管之送水口設置,下列敘述何者正確?
- (A) 送水口為單口形,接裝口徑63 毫米陰式快速接頭
- (B) 距基地地面之高度在1 公尺以下0.5 公尺以上
- (C) 在屋頂上適當位置至少設置一個測試用送水口
- (D) 送水口在其附近便於檢查確認處,裝設測試用出水口
正確答案:B
詳解:連結送水管送水口距基地地面高度在1公尺以下0.5公尺以上,為雙口形陰式快速接頭。
依據密閉式撒水頭認可基準之規定,進行玻璃球之強度試驗時,標示溫度在多少以上者將採用油浴方式進行測試?
- (A) 57 ℃
- (B) 68 ℃
- (C) 79 ℃
- (D) 121 ℃
正確答案:C
詳解:依官方答案,玻璃球強度試驗中標示溫度79℃以上者採用油浴方式進行測試。
實施泡沫噴頭外觀檢查,應進行之項目內容不包括下列那一項?
- (A) 確認有無因隔間變更而未加設泡沫頭,造成未警戒之部分
- (B) 以目視確認泡沫頭周圍有無妨礙泡沫分布之障礙
- (C) 以目視確認外形有無變形、腐蝕、阻塞等
- (D) 確認泡沫噴頭網孔大小及其發泡性能
正確答案:D
詳解:泡沫噴頭外觀檢查以目視確認未警戒部分、周圍障礙及變形阻塞等,網孔大小及發泡性能非外觀檢查項目。
室內消防栓設備之加壓送水裝置,若採用壓力水箱方式,則其水箱內空氣不得小於水箱容積的幾分之幾?
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:壓力水箱內空氣不得小於水箱容積之三分之一,以維持足夠壓力推送水量。
進行乾粉滅火設備性能檢查時,對於滅火藥劑檢查注意事項,溫度及濕度超過多少以上時,應暫停檢查?
- (A) 溫度超過30 ℃以上,濕度超過70%以上
- (B) 溫度超過40 ℃以上,濕度超過60%以上
- (C) 溫度超過50 ℃以上,濕度超過50%以上
- (D) 溫度超過40 ℃以上,濕度超過50%以上
正確答案:B
詳解:乾粉藥劑易吸濕結塊,檢查時溫度超過40℃或濕度超過60%以上應暫停檢查。
使用主成分為碳酸氫鈉之移動放射方式乾粉滅火設備,每一具噴射瞄子之每分鐘藥劑放射量應為下列何者?
- (A) 18 kg/min
- (B) 27 kg/min
- (C) 36 kg/min
- (D) 45 kg/min
正確答案:D
詳解:第一種乾粉(碳酸氫鈉)移動放射方式每具噴射瞄子藥劑放射量為每分鐘45公斤。
高壓電器設備其電壓在7000 伏特以下時,水霧噴頭及配管與高壓電器設備應保持多少公分之標準離開距離?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 150
- (D) 250
正確答案:A
詳解:電壓7000伏特以下時,水霧噴頭及配管與高壓電器設備之標準離開距離為25公分(250毫米)。
公共危險物品儲槽設置補助泡沫消防栓之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 放射壓力在每平方公分3.5 公斤以上
- (B) 泡沫瞄子放射量在每分鐘400 公升以上
- (C) 全部泡沫消防栓數量超過2 支時,以同時使用2 支計算之
- (D) 設在儲槽防液堤外圍,距離槽壁15 公尺以上,便於消防救災處
正確答案:C
詳解:補助泡沫消防栓全部數量超過3支時,以同時使用3支計算,非2支,故C錯誤。
某觀光飯店餐廳的廚房面積750 平方公尺,其使用火源處所設置滅火器核算之最低滅火效能值應為多少?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 24
- (D) 30
正確答案:D
詳解:大量使用火源處所每25平方公尺有一滅火效能值:750÷25=30。
密閉乾式或預動式之流水檢知裝置二次側配管,為有效排水,支管每10 公尺傾斜A 公分,主管每10 公尺傾斜B 公分。下列A,B 何者正確?
- (A) A=5;B= 3
- (B) A=4;B=4
- (C) A=4;B= 2
- (D) A=2;B= 4
正確答案:C
詳解:乾式或預動式二次側配管為有效排水,支管每10公尺傾斜4公分,主管每10公尺傾斜2公分。
有關滅火器設置規定,下列何者錯誤?
- (A) 供鍋爐房等大量使用火源之處所,樓地板面積每25 平方公尺有一滅火效能值
- (B) 供電信機器室使用之場所,各層樓地板面積每300 平方公尺有一滅火效能值
- (C) 供保齡球館使用之場所,各層樓地板面積每100 平方公尺有一滅火效能值
- (D) 供學校教室使用之場所,各層樓地板面積每200 平方公尺有一滅火效能值
正確答案:B
詳解:依官方答案,電信機器室滅火器每一滅火效能值之樓地板面積規定非300平方公尺,故B錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準,應設置室內消防栓設備之場所,下列規定何者正確?
- (A) 五層以下建築物,供第12 條第1 款第1 目所列場所使用,任何一層樓地板面積在300 平方公尺以上者
- (B) 六層以上建築物,供第12 條第1 款至第4 款所列場所使用,任何一層之樓地板面積在300 平方公尺以上者
- (C) 總樓地板面積在300 平方公尺以上之地下建築物
- (D) 地下層或無開口之樓層,供第12 條第1 款第1 目所列場所使用,樓地板面積在300 平方公尺以上者
正確答案:A
詳解:五層以下建築物供甲類第一目場所使用,任何一層樓地板面積在300平方公尺以上者應設室內消防栓。
飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在200 平方公尺以上者,可就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備等選擇下列何者設置之?
- (A) 乾粉、二氧化碳
- (B) 水霧、泡沫
- (C) 泡沫、二氧化碳
- (D) 泡沫、乾粉
正確答案:D
詳解:飛機修理廠、飛機庫空間大且多油類火災,應選泡沫或乾粉滅火設備。
依各類場所消防安全設備設置標準,應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備等選擇設置之場所,下列場所何者得使用預動式自動撒水設備?
- (A) 屋頂直昇機停機場(坪)
- (B) 發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所,樓地板面積在200 平方公尺以上者
- (C) 鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所,樓地板面積在200 平方公尺以上者
- (D) 電信機械室、電腦室或總機室及其他類似場所,樓地板面積在200 平方公尺以上者
正確答案:D
詳解:電信機械室、電腦室等場所得使用預動式自動撒水設備,可避免誤動作時水損。
同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在X 公尺以下,第二層在Y 公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層樓地板面積在Z 平方公尺以上者,應設置消防專用蓄水池。X、Y、Z 分別為何?
- (A) X=3;Y=5;Z=10000
- (B) X=5;Y=10;Z=6000
- (C) X=5;Y=10;Z=10000
- (D) X=10;Y=20;Z=20000
正確答案:A
詳解:同基地二棟以上建築物外牆與中心線距離一層3公尺、二層5公尺以下,合計面積10000平方公尺以上應設蓄水池。
下列場所何者可選擇第二種室內消防栓選擇設置之?
- (A) 傢俱展示販售場
- (B) 低度危險工作場所
- (C) 汽車修護廠
- (D) 高度危險工作場所
正確答案:C
詳解:依官方答案,汽車修護廠得選擇設置第二種室內消防栓;高度危險及傢俱展售場須用第一種。
需設置自動撒水設備之場所中,下列何者應設開放式?
- (A) 健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)
- (B) 室內螢幕式高爾夫練習場
- (C) 展覽場
- (D) 集會堂使用之舞臺
正確答案:D
詳解:集會堂舞臺火勢延燒快,應設開放式撒水頭一齊放水;其他場所採密閉式即可。
自動撒水設備之水源容量規定,若使用側壁型或小區劃型撒水頭時,十層以下樓層在X 個撒水頭、十一層以上樓層在Y 個撒水頭繼續放水20 分鐘之水量以上。X、Y 分別為何?
- (A) X=8;Y=12
- (B) X=12;Y=15
- (C) X=16;Y=20
- (D) X=24;Y=30
正確答案:A
詳解:使用側壁型或小區劃型撒水頭,十層以下以8個、十一層以上以12個撒水頭繼續放水20分鐘之水量計。
固定式泡沫滅火設備之泡沫放出口,若採用高發泡放出口,其泡沫膨脹比應選擇下列何者設置之?
- (A) 膨脹比20 以下
- (B) 膨脹比20 以上1000 以下
- (C) 膨脹比80 以上1000 以下
- (D) 膨脹比1000 以上
正確答案:C
詳解:高發泡放出口之泡沫膨脹比應在80以上1000以下;低發泡為20以下。
二氧化碳滅火設備之全區放射或局部放射方式防護區域,對放射之滅火藥劑之排放規定,下列何者錯誤?
- (A) 採機械排放時,排風機為專用,且具有每小時5 次之換氣量。但與其他設備之排氣裝置共用,無排放障礙者,得共用之
- (B) 採自然排放時,設有能開啟之開口部,其面向外氣部分(限防護區域自樓地板面起高度三分之二以下部分)之大小,占防護區域樓地板面積百分之十以上,且容易擴散滅火藥劑
- (C) 排放裝置之操作開關須設於防護區域內便於操作處,且在其附近設有標示
- (D) 排放至室外之滅火藥劑不得有局部滯留之現象
正確答案:C
詳解:二氧化碳藥劑排放裝置之操作開關須設於防護區域外便於操作處,避免人員進入危險區域,故C錯誤。
消防專用蓄水池規定之有效水量,指蓄水池深度在基地地面下多少公尺範圍內之水量,但採機械方式引水時,不在此限?
- (A) 3
- (B) 4.5
- (C) 6
- (D) 7.5
正確答案:B
詳解:消防專用蓄水池有效水量指深度在基地地面下4.5公尺範圍內之水量,機械引水者不在此限。
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,設置第五種滅火設備者,公共危險物品每達管制量之幾倍(含未滿)應有一滅火效能值?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:C
詳解:設置第五種滅火設備者,公共危險物品每達管制量10倍(含未滿)應有一滅火效能值。
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,其他滅火困難場所,應設置第幾種滅火設備?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 五
正確答案:D
詳解:公共危險物品等場所屬其他滅火困難場所者,應設置第五種滅火設備(滅火器等)。
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,室外消防栓設備採用鑄鐵管配管時,使用符合CNS 832 規定之壓力管路鑄鐵管或具同等以上強度者,其標稱壓力在每平方公分多少公斤以上?
- (A) 3.5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 16
正確答案:D
詳解:室外消防栓採鑄鐵管配管時,其標稱壓力應在每平方公分16公斤以上。
公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備,有關設置冷卻撒水設備規定,下列何者正確?
- (A) 撒水噴孔符合CNS、12855 之規定
- (B) 撒水量按槽壁總防護面積每平方公尺每分鐘2 公升以上計算之,其管徑依水力計算配置
- (C) 水源容量在最大一座儲槽連續放水1 小時之水量以上
- (D) 撒水噴孔孔徑在6 毫米以上
正確答案:B
詳解:冷卻撒水設備撒水量按槽壁總防護面積每平方公尺每分鐘2公升以上計算,管徑依水力計算配置。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,滅火器設置間距規定,下列何者錯誤?
- (A) 以目視或簡易之測定方法確認之
- (B) 設有滅火器之樓層或場所,自樓面居室任一點或防護對象任一點至滅火器之步行距離不得超過20公尺。但公共危險物品等場所與第一種、第二種、第三種或第四種滅火設備併設者,不在此限
- (C) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難、一般滅火困難者設置之第四種滅火設備(大型滅火器),距防護對象任一點之步行距離,應在20 公尺以下。但與第一種、第二種或第三種滅火設備併設者,不在此限
- (D) 設有滅火器之可燃性高壓氣體儲存場所,任一點至滅火器之步行距離應在15 公尺以下,並不得妨礙出入作業
正確答案:C
詳解:第四種滅火設備(大型滅火器)距防護對象任一點步行距離應在30公尺以下,非20公尺,故C錯誤。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,乾粉加壓式滅火器性能檢查之檢查抽樣頻率,應幾年實施一次性能檢查?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:乾粉加壓式滅火器應每3年實施一次性能檢查。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,製造日期超過10 年或無法辨識製造日期之何種滅火器,非經水壓測試合格,不得再行更換及充填藥劑,應予報廢?
- (A) 機械泡沫滅火器
- (B) 化學泡沫滅火器
- (C) 鹵化物滅火器
- (D) 二氧化碳滅火器
正確答案:A
詳解:依官方答案,機械泡沫滅火器製造逾10年或無法辨識日期者,非經水壓測試合格不得再充填,應予報廢。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,自動撒水設備之加壓送水裝置,在減壓措施方面,補助撒水栓放水壓力應在X kgf/cm2 以上Y kgf/cm2 以下。X、Y 分別為何?
- (A) X=1;Y=6
- (B) X=1;Y=10
- (C) X=2.5;Y=6
- (D) X=2.5;Y=10
正確答案:D
詳解:補助撒水栓放水壓力應在2.5kgf/cm2以上10kgf/cm2以下。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,水道連結型自動撒水設備之末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施配置的壓力表,其放水壓力應在X kgf/cm2 以上Y kgf/cm2 以下。X、Y 分別為何?
- (A) X=1;Y=6
- (B) X=1;Y=10
- (C) X=0.5;Y=6
- (D) X=0.5;Y=10
正確答案:D
詳解:水道連結型撒水末端壓力表放水壓力應在0.5kgf/cm2以上10kgf/cm2以下。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,海龍滅火設備全區放射方式檢查方法,若以空氣或氮氣進行放射試驗,所需空氣量或氮氣量,應就放射區域應設滅火藥劑量之多少%核算?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:C
詳解:海龍滅火設備全區放射試驗所需空氣或氮氣量,以放射區域應設藥劑量之10%核算。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,冷卻撒水設備之遠隔啟動裝置,限用於儲存閃火點多少℃以下公共危險物品之室外儲槽?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 70
- (D) 100
正確答案:C
詳解:冷卻撒水設備遠隔啟動裝置限用於儲存閃火點70℃以下公共危險物品之室外儲槽。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,冷卻撒水設備之供第四類公共危險物品之顯著滅火困難場所之加壓送水裝置,啟動後X 分鐘內應能有效撒水,且加壓送水裝置距撒水區域在Y 公尺以下,但設有保壓措施者不在此限。X、Y 分別為何?
- (A) X=3;Y=300
- (B) X=3;Y=500
- (C) X=5;Y=300
- (D) X=5;Y=500
正確答案:D
詳解:冷卻撒水加壓送水裝置啟動後5分鐘內應能有效撒水,且距撒水區域在500公尺以下。
常見問題
水與化學系統消防安全設備概要題庫有幾題?
本站收錄考選部 110 至 115 年水與化學系統消防安全設備概要測驗題共 239 題,約每年 40 題,官方更正為一律給分或多答案給分的題目未收。
消防設備士水與化學系統消防安全設備概要幾分及格?
以各科平均的總成績滿 60 分及格;任一科 0 分不予及格;及格人數不足全程到考人數 16% 時另有排名規則。
水與化學系統消防安全設備概要題庫去哪裡下載?
歷屆試題由考選部公開。本站不是官方網站,只把公開試題整理成可免費線上練習的版本,並附答案與詳解。
水與化學系統消防安全設備概要考題會和題庫一樣嗎?
滅火設備的設置標準與檢修判定年年出,數字與藥劑量計算是主要差距,題目會換場所與條件。
水與化學系統消防安全設備概要怎麼準備最快?
依設備種類整理放水壓力、水源容量與藥劑量,再練近年試卷;錯題複習,考前看速記表。
水與化學系統消防安全設備概要有申論題嗎?
考試含申論題,但本站只收測驗題;申論題未收,也不計入本題庫的題數。