消防設備士消防法規題庫
238題消防法規概要歷屆試題,免費線上練習。
題目、選項與答案照考選部 110-115 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以考選部公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | 110–115 年專技普考消防設備士歷屆試題(共 6 份試卷) |
|---|---|
| 題數 | 238 題(6 份試卷共 240 題,已排除官方更正為一律給分或多個答案均給分的 2 題) |
| 考試題數與時間 | 申論 50 分加 40 題測驗(每題 1.25 分),作答 1 小時 30 分;本站只收測驗題,模擬考時間為本站自訂 |
| 及格標準 | 以各科平均的總成績滿 60 分及格;及格人數未達全程到考人數 16% 時,取總成績排名前 16%、總成績達 50 分且無任一科 0 分者為及格;任一科 0 分不予及格。本站模擬考以單科計分,僅供練習參考 |
| 出題單位 | 考選部(專門職業及技術人員普通考試,消防設備士) |
怎麼準備
我建議先讀消防法、消防設備人員法,再逐一看各類場所消防安全設備設置標準與檢修辦法。
這科重條文數字與適用場所,設置面積、距離與期限易記混;先練習,再正式模擬,錯題用速記表補。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 115 年 | 39 題 |
| 114 年 | 39 題 |
| 113 年 | 40 題 |
| 112 年 | 40 題 |
| 111 年 | 40 題 |
| 110 年 | 40 題 |
- 115 年
- 115 年:消防安全設備師許可、管理權人、自衛消防編組、公共危險物品設置標準、室外消防栓、有效採光、防火管理人訓練、顯著滅火困難場所。
- 114 年
- 114 年:服勤人員訓練、管制量、消防設備人員法、檢修及申報辦法、火警自動警報檢修基準、水霧與二氧化碳滅火設備。
- 113 年
- 113 年:防災中心面積、二氧化碳設備標示、有效開口、消防法第13條、防火管理人訓練、設備人員證書、公會、執業執照有效期間。
- 112 年
- 112 年:水霧水源容量、認可實施、亞硝酸鹽類擋牆、可燃性高壓氣體防爆牆、增建設置、排煙設備、火警自動警報設置、未登記工廠。
- 111 年
- 111 年:消防法施行細則、防火水幕、檢修期限與申報、避難梯升降口、防災監控緊急電源、場所用途分類、山林田野引火、防爆牆強度。
- 110 年
- 110 年:工廠管理權人責任、KTV設備維護、檢修專業機構資格、滅火設備五大類、防液堤、連結送水管、避難器具、標示設備。
完整題目
115 年
依消防法規定,下列何者應委託中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構辦理檢修申報?①複合用途建築物 ②地下建築物 ③高層建築物 ④大型集合住宅
- (A) ①②
- (B) ②③
- (C) ③④
- (D) ①②③④
正確答案:B
詳解:依官方答案,地下建築物及高層建築物應委託中央主管機關許可之專業機構辦理檢修申報。
依消防法規定,下列何者屬建築物之管理權有分屬情形者,各管理權人應協議遴用共同防火管理人,責其訂定共同消防防護計畫後,由各管理權人共同報請建築物所在地主管機關備查:
- (A) 高層建築物
- (B) 地下建築物
- (C) 集合住宅
- (D) 國際觀光飯店
正確答案:B
詳解:依消防法第13條,地下建築物等管理權有分屬者,應協議遴用共同防火管理人訂定共同消防防護計畫。
依消防法規定,製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量多少倍以上場所之管理權人,應遴用保安監督人及保安檢查員辦理相關事項?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:公共危險物品合計達管制量30倍以上之場所,管理權人應遴用保安監督人及保安檢查員。
依消防法規定,工廠、儲存化學品場所之管理權人,對於具有危害性之化學品,應於那些場所明顯位置,設置危害風險標示板,下列何者正確?①製造場所 ②處理場所 ③儲存場所 ④倉庫
- (A) ①②
- (B) ②③
- (C) ③④
- (D) ①②③④
正確答案:C
詳解:依官方答案,危害性化學品之危害風險標示板應設置於儲存場所及倉庫明顯位置。
依消防法有關公共危險物品及可燃性高壓氣體管理之「吹哨者條款」規定,下列何者正確?
- (A) 吹哨者應向中央目的事業主管機關或中央主管機關敘明事實或檢具證據資料舉發
- (B) 舉發內容經查證屬實並處以罰鍰者,得以實收罰鍰總金額收入之一定比例,提充獎金獎勵舉發人
- (C) 舉發人之單位主管、雇主不得因其舉發行為,而予以解僱、調職或其他不利之處分
- (D) 舉發人獎勵資格、獎金提充比例、分配方式及其他相關事項之辦法,由中央目的事業主管機關會同中央主管機關定之
正確答案:C
詳解:吹哨者條款保護舉發人,其單位主管或雇主不得因舉發而予以解僱、調職或其他不利處分。
依消防法及其施行細則規定,公共危險物品場所消防防災計畫中,場所安全管理對策的內容,下列何者正確?①公共危險物品之位置圖 ②場所用火及用電安全 ③場所施工安全 ④消防安全設備維護管理
- (A) ①②
- (B) ②③
- (C) ③④
- (D) ①②③④
正確答案:B
詳解:依官方答案,場所安全管理對策包括場所用火用電安全及施工安全等事項。
依消防法及其施行細則有關自衛消防編組之規定,員工在A 人以上者,至少編組滅火班、通報班及避難引導班;員工在B 人以上者,應增編安全防護班及救護班。下列何者正確?
- (A) A = 5,B = 10
- (B) A = 15,B = 100
- (C) A = 8,B = 25
- (D) A = 10,B = 50
正確答案:D
詳解:自衛消防編組:員工10人以上至少編組滅火、通報、避難引導班;50人以上增編安全防護班及救護班。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,液化石油氣容器串接使用場所燃氣用軟管長度不得超過多少公尺,超過者應設置串接容器之燃氣導管?
- (A) 1.8
- (B) 2.5
- (C) 3.6
- (D) 4.2
正確答案:A
詳解:液化石油氣容器串接使用場所之燃氣用軟管長度不得超過1.8公尺,超過者應設燃氣導管。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關儲存六類物品之建築物四周保留空地寬度之規定,儲存量超過管制量20 倍之室內儲存場所,與設在同一建築基地之其他儲存場所間之保留空地寬度,得縮減至規定寬度之三分之一,最小以多少公尺為限?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:依官方答案,室內儲存場所間之保留空地寬度縮減為三分之一時,最小以3公尺為限。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關地下儲槽場所之位置、構造及設備之規定,二座以上儲槽相鄰者,其側板外壁間隔應在1 公尺以上。但其容量總和在管制量多少倍以下者,其間隔得減為50 公分以上?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:地下儲槽相鄰間隔應1公尺以上,但容量總和在管制量100倍以下者得減為50公分以上。
依消防設備人員法規定,消防設備人員執業執照有效期間為A 年;領有該執業執照之消防設備人員,應於執業執照效期屆滿日前B 個月內,檢具相關資料向直轄市、縣(市)主管機關申請換發執業執照。下列何者正確?
- (A) A = 3,B = 1
- (B) A = 4,B = 2
- (C) A = 6,B = 3
- (D) A = 8,B = 4
正確答案:C
詳解:消防設備人員執業執照有效期間6年,應於屆滿前3個月內申請換發。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關滅火器設置之規定,廚房等大量使用火源之處所,多少樓地板面積(含未滿)需有一滅火效能值?
- (A) 5 平方公尺
- (B) 15 平方公尺
- (C) 25 平方公尺
- (D) 35 平方公尺
正確答案:C
詳解:廚房等大量使用火源處所,每25平方公尺(含未滿)應有1滅火效能值。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,室外消防栓設備之配管的水平主幹管外露部分,應於每多少公尺內,以明顯方式標示水流方向及配管名稱?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:室外消防栓配管水平主幹管外露部分,每20公尺內應標示水流方向及配管名稱。
有關建築物共同消防防護計畫之訂定規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 建築物之管理權有分屬情形
- (B) 地下建築物
- (C) 地面樓層達11 層以上之集合住宅
- (D) 應協議遴用共同防火管理人,責其共同訂定
正確答案:C
詳解:依官方答案,應訂共同消防防護計畫者為地面11層以上建築物等,非限於集合住宅,故C錯誤。
依消防設備人員法規定,領有消防設備人員證書,具有幾年以上消防實務經驗者,始得依規定向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請登記,並發給消防設備人員執業執照?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:B
詳解:領有消防設備人員證書並具2年以上消防實務經驗者,始得申請登記發給執業執照。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之多少者,應設置緊急照明設備?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:有效採光面積未達居室樓地板面積5%者,視為無窗居室,應設置緊急照明設備。
依各類場所消防安全設備設置標準,有關自動撒水設備設置規定,室內停車空間任一點至撒水頭之水平距離,在多少公尺以下?
- (A) 1.7
- (B) 2.1
- (C) 2.3
- (D) 2.6
正確答案:B
詳解:室內停車空間任一點至撒水頭之水平距離應在2.1公尺以下,以確保撒水涵蓋。
消防設備人員執行業務之方式,下列敘述何者錯誤?
- (A) 領有消防設備人員執業執照,始得執行業務
- (B) 消防設備人員以在同一執業機構執行業務為限
- (C) 消防設備人員執行業務區域以執業執照登錄之地區為限
- (D) 單獨設立事務所或組織聯合事務所,均以一處為限,且均不得設立分事務所
正確答案:C
詳解:消防設備人員執行業務區域並不以執業執照登錄之地區為限,故C錯誤。
依建築技術規則設計施工編規定,屋頂突出物不計入建築物高度,下列何者正確?
- (A) 樓梯間
- (B) 水箱
- (C) 無線電塔
- (D) 煙囪
正確答案:D
詳解:依官方答案,煙囪等屋頂突出物依建築技術規則不計入建築物高度。
有關消防安全設備定期檢修之違規處分,下列敘述何者正確?
- (A) 非具消防設備師(士)資格,違規從事消防安全設備之設計、監造、測試或檢修,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (B) 各類場所之管理權人未依規定,定期檢修消防安全設備,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (C) 消防設備師(士)辦理設備檢修,未符檢修方式或基準規定,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
- (D) 消防安全設備檢修專業機構辦理設備檢修,未符執行業務之規範,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
正確答案:D
詳解:依官方答案,檢修專業機構辦理檢修未符執行業務規範者,處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
下列何種建築物之管理權人,應遴用防火管理人,責其訂定消防防護計畫?①收容人數在20 人以上(含員工)之幼兒園 ②總樓地板面積在300 m2 以上之百貨商場 ③總樓地板面積在200 m2以上之補習班 ④總樓地板面積在300 m2 以上之餐廳
- (A) ②③④
- (B) ①②③
- (C) ③④
- (D) ①④
正確答案:C
詳解:依官方答案,總樓地板面積200m²以上之補習班及300m²以上之餐廳應遴用防火管理人。
防火管理人、服勤人員、危險物品保安監督人及保安檢查員之初訓時數、定期複訓之時數與期間之相關規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 防火管理人之初、複訓時數,分別不得少於12 小時、6 小時;每3 年至少接受複訓1 次
- (B) 危險物品保安監督人、保安檢查員之初訓時數,分別不得少於24 小時、12 小時
- (C) 危險物品保安監督人及保安檢查員之複訓時數,均不得少於8 小時;每3 年至少複訓1 次
- (D) 服勤人員之初、複訓時數,分別不得少於14 小時、7 小時;每3 年至少複訓1 次
正確答案:B
詳解:依官方答案,B所述保安監督人與保安檢查員之初訓時數與規定不符,故B錯誤。
有關公共危險物品場所設置保安監督人及保安檢查員之相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 二者設置規定均為達管制量30 倍以上
- (B) 二者均應為場所之管理或監督層次人員
- (C) 管理權人應責由保安檢查員訂定消防防災計畫
- (D) 保安監督人執行構造、設備之維護及自主檢查事項
正確答案:A
詳解:公共危險物品達管制量30倍以上場所,應同時設置保安監督人及保安檢查員。
第四類易燃性液體及可燃液體之分類及管制量,下列敘述何者正確?
- (A) 特殊易燃物係指閃火點低於-20℃,且沸點在40℃以下之物品
- (B) 第一石油類(非水溶性液體)之管制量為500 公升
- (C) 70℃≦閃火點<200℃者,為第二石油類
- (D) 第三石油類(非水溶性液體)之管制量為1000 公升
正確答案:A
詳解:特殊易燃物指閃火點低於-20℃且沸點40℃以下(或發火點100℃以下)者;第一石油類管制量200公升。
公共危險物品之製造場所設有擋牆防護,鄰近有某一超級市場,該場所外牆與超級市場之安全距離應為幾公尺以上?
- (A) 15 公尺
- (B) 30 公尺
- (C) 25 公尺
- (D) 50 公尺
正確答案:A
詳解:依官方答案,設有擋牆防護之製造場所,與超級市場等場所之安全距離得為15公尺以上。
消防設備人員違反消防設備人員法相關規定之處分,下列敘述何者正確?
- (A) 應由執行業務場所所在地直轄市、縣(市)主管機關予以處分
- (B) 應由執行業務場所所在地主管機關移由中央主管機關處分
- (C) 應由執行業務場所所在地主管機關移由執業登記所在地之主管機關處分
- (D) 應由執業登記所在地主管機關移由執行業務場所所在地之主管機關處分
正確答案:C
詳解:消防設備人員違規,由執行業務所在地主管機關移由執業登記所在地主管機關處分。
建築物整棟已無使用情形,得免辦理定期消防安全設備檢修,其認定基準,下列何者正確?①因違反相關法規,經採取停水、供電處分 ②現場無實際使用情形 ③因災害或其他重大事變,致建築物毀損無法使用 ④建築物內部之場所均已歇業、停業
- (A) ①②
- (B) ②③④
- (C) ①③④
- (D) ①②③④
正確答案:D
詳解:停水停電處分、無實際使用、災害毀損無法使用、全部歇停業,均屬整棟無使用得免檢修情形。
下列何種場所非為中度危險工作場所?
- (A) 儲存一般可燃性固體物質倉庫之高度未超過5.5 公尺者
- (B) 儲存易燃性液體物質之閃火點超過60℃之作業場所
- (C) 木材加工業作業場所
- (D) 輕工業場所
正確答案:C
詳解:依官方答案,木材加工業作業場所屬高度危險工作場所,非中度危險。
下列建築物何者非為依規定應設置火警自動警報設備之場所?
- (A) 5 層以下之建築物,供幼兒園使用,任何一層之樓地板面積在300 m2 以上者
- (B) 5 層以下之建築物,供集合住宅使用,任何一層樓地板面積在500 m2 以上者
- (C) 6 層以上10 層以下之建築物任何一層樓地板面積在200 m2 以上者
- (D) 11 層以上建築物
正確答案:C
詳解:依官方答案,6層以上10層以下建築物任一層樓地板面積達300m²以上才須設火警自動警報設備。
有關室內消防栓設備之設置規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 第一種消防栓之立管管徑應在50 毫米以上
- (B) 第二種消防栓屋頂水箱之水量,應有0.3 m3 以上
- (C) 各層任一點至第一種及第二種消防栓接頭之水平距離,均應在25 m 以下
- (D) 任一樓層內,全部消防栓同時使用時,第一種消防栓放水量應在每分鐘130 公升以上
正確答案:A
詳解:第一種消防栓立管管徑應在63毫米以上,非50毫米,故A錯誤。
下列公共危險物品場所何者非為顯著滅火困難場所?
- (A) 公共危險物品製造場所總樓地板面積在1000 m2 以上
- (B) 公共危險物品一般處理場所總樓地板面積在1000 m2 以上
- (C) 室內儲存場所高度在6 m 以上之一層建築物
- (D) 公共危險物品數量達管制量90 倍之製造場所或一般處理場所
正確答案:D
詳解:製造場所或一般處理場所須達管制量100倍以上才屬顯著滅火困難場所,90倍不符。
某一公共危險物品儲存場所,於廠內設有水槽8000 公升、乾燥砂5000 公升,核算為幾個滅火效能值?
- (A) 100 個
- (B) 150 個
- (C) 200 個
- (D) 300 個
正確答案:C
詳解:水槽每80公升1.5單位:8000÷80×1.5=150;乾燥砂每50公升0.5單位:5000÷50×0.5=50,合計200。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,各類場所按用途分類,下列何種用途非屬乙類場所?
- (A) 產後護理機構
- (B) 兒童課後照顧服務中心
- (C) 日間型精神復健機構
- (D) 集合住宅
正確答案:A
詳解:產後護理機構收容產婦與新生兒,列為甲類場所;課後照顧中心、日間型精神復健機構、集合住宅屬乙類。
依建築技術規則設計施工編規定,屋頂上舖設的女兒牆(屋頂突出物)在A 公尺以內者,或非平屋頂建築物之屋頂斜率(高度與水平距離之比)在B 以下者,不計入建築物高度。何者正確?
- (A) A = 0.5,B = 3/4
- (B) A = 1,B = 2/3
- (C) A = 1.5,B = 1/2
- (D) A = 2,B = 1/3
正確答案:C
詳解:依官方答案,女兒牆等在1.5公尺以內,或非平屋頂斜率在1/2以下者,不計入建築物高度。
緊急照明設備性能檢查之判定方法,下列敘述何者錯誤?
- (A) 於地下建築物之地下通道,在地面之水平面照度應達5 勒克斯(lux)以上
- (B) 非於地下建築物之地下通道,在地面之水平面照度應達2 勒克斯(lux)以上
- (C) 切斷常用電源時,應能自動切換至緊急電源,即時亮燈
- (D) 緊急電源容量應能持續30 分鐘以上
正確答案:A
詳解:地下建築物之地下通道地面水平照度應在10勒克斯以上,非5勒克斯,故A錯誤。
各類場所設置滅火器之設置間距,下列敘述何者錯誤?
- (A) 設有滅火器之樓層或場所,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離不得超過20 公尺
- (B) 公共危險物品場所達顯著滅火困難者,設置之大型滅火器,距防護對象任一點之步行距離,應在30 公尺以下
- (C) 公共危險物品場所達一般滅火困難者,設置之大型滅火器,距防護對象任一點之步行距離,應在30 公尺以下
- (D) 設有滅火器之可燃性高壓氣體儲存場所,任一點至滅火器之步行距離應在30 公尺以下,並不得妨礙出入作業
正確答案:D
詳解:依官方答案,可燃性高壓氣體儲存場所滅火器之步行距離規定與D所述不符,故D錯誤。
下列何項用途之面積,非列為觀眾席樓地板面積之計算?①吸煙室、放映室 ②舞臺 ③觀眾席位及縱、橫通道 ④觀眾席外面二側及後側之走廊
- (A) ①②④
- (B) ②④
- (C) ①③
- (D) ①②③④
正確答案:A
詳解:觀眾席樓地板面積僅計觀眾席位及縱橫通道;吸煙室、放映室、舞臺及外側走廊不計入。
同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積多少m2 者,視為另一樓層?
- (A) 50 m2
- (B) 100 m2
- (C) 150 m2
- (D) 200 m2
正確答案:B
詳解:依官方答案,同一樓層內夾層面積之和超過該層樓地板面積100m²者,視為另一樓層。
有關直轄市、縣(市)主管建築機關應會同消防機關預為審查建築物消防安全設備圖說之規定,下列敘述何者正確?①非供公眾使用建築物變更為供公眾使用時 ②原供公眾使用建築物變更為他種公眾使用時 ③依建築法第34 條之1 規定,起造人於申請建造執照前,涉及建築物消防安全設備時 ④供公眾使用建築物之消防安全設備圖說,應於申請建造執照前完成審查
- (A) ①②③④
- (B) ①②③
- (C) ②③④
- (D) ①④
正確答案:B
詳解:依官方答案,①②③情形須由主管建築機關會同消防機關審查消防安全設備圖說。
114 年
依消防法規定,下列何種建築物之服勤人員依法不用訓練,就可以充任?
- (A) 16 層建築物
- (B) 30 層建築物
- (C) 高度48 公尺建築物
- (D) 地下建築物
正確答案:C
詳解:高層建築物指高度50公尺以上或16層以上;高度48公尺建築物非高層,其服勤人員不需訓練。
各類場所消防安全設備設置標準所稱之高度危險工作場所是屬於下列那類場所?
- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁
正確答案:D
詳解:設置標準將工作場所列為丁類,依危險程度分高度、中度、低度危險工作場所。
依消防法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 消防防護計畫均應由防火管理人報請建築物所在地主管機關備查,並依各該計畫執行有關防火管理上必要之業務
- (B) 一定規模以上之建築物,應由管理權人遴用防火管理人,責其訂定消防防護計畫
- (C) 管理權人應於防火管理人或共同防火管理人遴用之次日起15 日內,報請建築物所在地主管機關備查;異動時,亦同
- (D) 一定規模以上之建築物遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工致影響原有系統式消防安全設備功能時,其管理權人應責由防火管理人另定施工中消防防護計畫
正確答案:A
詳解:消防防護計畫應由管理權人報請主管機關備查,非由防火管理人報請,故A錯誤。
達管制量之公共危險物品及可燃性高壓氣體製造場所,其位置、構造、設備未符合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,處其管理權人之罰鍰為何?
- (A) 新臺幣2 萬元以上,10 萬元以下
- (B) 新臺幣2 萬元以上,30 萬元以下
- (C) 新臺幣2 萬元以上,150 萬元以下
- (D) 新臺幣30 萬元以上,150 萬元以下
正確答案:C
詳解:依官方答案,公共危險物品製造場所位置構造設備不符規定者,處管理權人2萬元以上150萬元以下罰鍰。
依消防設備人員法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 領有消防設備人員證書,具有1 年以上消防實務經驗者,向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請登記,並發給消防設備人員執業執照,始得執行業務
- (B) 直轄市、縣(市)主管機關發給消防設備人員執業執照,應公告並報請中央主管機關備查
- (C) 因業務上有關之犯罪行為,受1 年有期徒刑以上刑之判決確定,而未受緩刑之宣告,已充任消防設備人員者,撤銷或廢止其證書
- (D) 消防設備人員執業執照有效期間6 年
正確答案:A
詳解:消防設備人員須具2年以上消防實務經驗始得申請執業執照,非1年,故A錯誤。
依消防設備人員法規定,消防設備人員執行業務方式,下列敘述何者正確?
- (A) 消防設備人員不以在同一執業機構執行業務為限
- (B) 受聘於依消防法規定應辦理消防安全設備檢修之場所
- (C) 受聘於依建築法許可及登記之建築事務所
- (D) 受聘於依技師法許可及登記之電機事務所
正確答案:B
詳解:消防設備人員得受聘於依消防法應辦理消防安全設備檢修之場所執行業務。
依消防設備人員法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 本法所稱消防設備人員,指消防設備師及消防設備士
- (B) 中華民國國民經消防設備師考試及格,並領有消防設備師證書者,得充任消防設備師
- (C) 中華民國國民經消防設備士考試及格,並領有消防設備士證書者,得充任消防設備士
- (D) 中華民國相關專門職業及技術人員或技術士均可從事消防安全設備設計、監造、測試及檢修
正確答案:D
詳解:消防安全設備之設計、監造、測試及檢修應由消防設備師(士)辦理,非相關技術士均可,故D錯誤。
依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法,消防設備人員對於所製作完成之檢修報告書,下列敘述何者正確?
- (A) 消防安全設備檢修報告書應自提出之日起,至少保存5 年。消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務,應檢附檢修報告書,並辦理檢修申報作業
- (B) 受聘消防安全設備檢修機構執行業務者之消防安全設備檢修報告書,由執業機構負責保管
- (C) 消防安全設備檢修報告書共同製作者,應共同保存完整資料
- (D) 消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務,應檢附檢修報告書,並辦理檢修申報作業
正確答案:B
詳解:依官方答案,受聘於檢修機構者所作之檢修報告書,由執業機構負責保管。
依消防法、消防安全設備檢修及申報辦法規定,下列敘述何者正確?
- (A) 經場所所在地主管機關會勘通過依法取得使用執照之甲類合法場所,自該使用執照核發之日期起算,距申報期限在1 年以內,管理權人免辦理當次消防安全設備檢修及申報
- (B) 各類場所消防安全設備檢修結果有不符規定,應加填消防安全設備改善計畫書,向當地消防機關申報備查
- (C) 各類場所所在之建築物整棟已無使用之情形,該場所之管理權人報請場所所在地主管機關審核同意後至該建築物恢復使用前,得免定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果申報
- (D) 場所有歇業或停業之情形者,該場所之管理權人報請場所所在地主管機關審核同意後至該建築物恢復使用前,得免定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果申報
正確答案:C
詳解:整棟建築物已無使用,經主管機關審核同意後至恢復使用前,得免定期檢修及申報。
依消防安全設備檢修及申報辦法規定,管理權人報請場所所在地主管機關審核同意,得免定期辦理消防安全設備檢修及申報,下列何者非屬應檢具報審之文件?
- (A) 因違反相關法規,經有關機關採取停止供水、供電或封閉等措施
- (B) 建築物於避難層開向屋外之出入口及車輛出入口均已全日上鎖或封閉,且各出入口明顯處所張貼禁止進入之告示
- (C) 整棟建築物自主安全管理措施
- (D) 消防防護計畫
正確答案:D
詳解:免檢修應檢具停水停電處分、出入口封閉及自主安全管理措施等資料;消防防護計畫非應檢具文件。
下列何者非屬開業建築師、電機技師得執行之消防安全設備設計、監造或測試、檢修?
- (A) 標示設備
- (B) 避難器具
- (C) 緊急照明燈
- (D) 滅火器
正確答案:B
詳解:依官方答案,避難器具非屬開業建築師、電機技師得執行設計監造或檢修之消防安全設備項目。
消防設備人員辦理各項業務,應遵守誠信原則,違反下列何項行為,可予以警告、申誡、停止執行業務2 個月以上2 年以下或廢止執業執照之懲戒處分:
- (A) 容許他人借用本人名義執行業務
- (B) 執行業務時,收受不法之利益,或以不正當方法招攬業務
- (C) 無正當理由,洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密
- (D) 違反或廢弛其業務上應盡之義務
正確答案:B
詳解:依官方答案,執行業務收受不法利益或以不正當方法招攬業務者,得予警告至廢止執照等懲戒。
消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務,由消防安全設備設計人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序繪製,標示記號,並依消防或建築等圖示範例註記,上述製作之文書為下列何者?
- (A) 紀錄
- (B) 測試報告書
- (C) 圖說
- (D) 檢修報告書
正確答案:C
詳解:依各類設備依序繪製、標示記號並依圖示範例註記之文書,稱為消防安全設備圖說。
依消防安全設備檢修及申報辦法規定,檢修人員或檢修機構完成消防安全設備檢修後,附加檢修完成標示,下列敘述何者錯誤?
- (A) 檢修機構專用規格、樣式,以紅色為底
- (B) 差動式探測器於感知區域位置附加標示
- (C) 附加標示時,不得覆蓋、換貼或變更原新品出廠時之資訊
- (D) 已附加檢修完成標示者,應先清除後,再予附加,且不得有混淆或不易辨識情形
正確答案:B
詳解:依官方答案,差動式探測器檢修完成標示之附加位置與B所述不符,故B錯誤。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,有關連結送水管性能,水帶箱水帶的檢查及判定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 以目視及手操作確認有無損傷、腐蝕及是否容易接合、分開
- (B) 製造年份超過5 年或無法辨識製造年份之水帶,應經水壓試驗合格,始得繼續使用
- (C) 水帶箱水帶經水壓試驗合格未達3 年期間,得免進行水壓試驗
- (D) 判定方法:應無損傷、顯著腐蝕等,且接合、分開應能容易進行,水帶應無破裂、漏水或與消防水帶用接頭脫落之情形
正確答案:B
詳解:依官方答案,水帶須經水壓試驗之製造年限與B所述5年不符,故B錯誤。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,有關火警自動警報設備綜合檢查,下列敘述何者錯誤?
- (A) 同時動作檢查方法:操作火災試驗開關及回路選擇開關,不要復舊使任意5 回路(不滿5回路者,全部回路),進行火災動作表示試驗
- (B) 同時動作判定方法:受信機(含副機)應正常動作,主音響及地區音響裝置之全部或接續該5 回路之地區音響裝置應鳴動
- (C) 地區音響裝置之音壓檢查方法:距音響裝置設置位置中心3 公尺處,使用噪音計,確認其音壓
- (D) 地區音響裝置之音壓判定方法:音壓應在90 分貝以上。(85 年6 月30 日前取得建造執照者為85 分貝)
正確答案:C
詳解:地區音響裝置音壓應於距音響裝置中心1公尺處以噪音計量測,非3公尺,故C錯誤。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,針對性能檢查完成後之滅火器應張貼標示,下列敘述何者錯誤?
- (A) 標示不得覆蓋、換貼或變更原新品出廠時之標示
- (B) 於滅火器瓶頸加裝檢修環,檢修環上應標註年份,材質以一體成型之硬質無縫塑膠、壓克力或鐵環製作
- (C) 檢修環尺寸以非經拆卸滅火器無法取出或直接以內徑不得大於滅火器瓶口1 毫米(mm)方式辦理
- (D) 檢修環以顏色紅、橙、黃、綠交替更換,依此類推
正確答案:D
詳解:依官方答案,D所述檢修環顏色之輪替順序與規定不符,故D錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者為有效開口之必要條件?
- (A) 開口下端距樓地板面140 公分以內
- (B) 開口下端距樓地板面120 公分以內
- (C) 開口下端距樓地板面100 公分以內
- (D) 開口下端距樓地板面80 公分以內
正確答案:B
詳解:有效開口之必要條件之一為開口下端距樓地板面120公分以內,以利逃生救援。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備等選擇設置?
- (A) 昇降機械式停車場有停放電動車
- (B) 室內停車空間在第1 層樓地板面積150 平方公尺以上
- (C) 飛機庫樓地板面積150 平方公尺以上
- (D) 發電機室樓地板面積200 平方公尺以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,發電機室樓地板面積200m²以上應選設水霧、泡沫、乾粉或二氧化碳滅火設備。
依建築技術規則建築設計施工編規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 建築面積占基地面積之比率,謂之建蔽率
- (B) 地面至建築物最高部分之垂直高度,包括所有屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂,謂之建築物高度
- (C) 地板面在基地地面以下之樓層,謂之地下層
- (D) 夾於樓地板面及天花板間之樓層,謂之夾層
正確答案:B
詳解:建築物高度不包括一定範圍內之屋頂突出物或非平屋頂部分,故B錯誤。
某工廠現有建築物及儲存場所之中度危險工作場所樓地板面積合計2,000 平方公尺,該工廠將擴廠增建一棟一樓層之低度危險工作場所,該增建場所之建築物及儲存場所樓地板面積合計在多少平方公尺以上時,應設置室外消防栓設備?
- (A) 3,000
- (B) 5,000
- (C) 6,000
- (D) 8,000
正確答案:D
詳解:依官方答案,合併計算中度與低度危險工作場所面積比例,增建達8000m²以上應設室外消防栓。
消防設備人員依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,執行室內消防栓設備檢修之綜合檢查。下列檢查方法及判定方法,何者錯誤?
- (A) 應切換成緊急電源供電之狀態,於裝置消防栓最多之最高樓層做放水試驗,以該樓層全部消防栓放水為準。但消防栓超過2 支時,以2 支同時放水
- (B) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難者設置消防栓之數量超過5 支時,以5 支同時放水,其放水量應在260 l/min 以上
- (C) 消防栓放水壓力應在1.7 kgf/cm2 以上7 kgf/cm2 以下
- (D) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難者設置之第一種滅火設備之消防栓,其放水壓力應在2.5 kgf/cm2 以上7 kgf/cm2 以下
正確答案:D
詳解:依官方答案,顯著滅火困難場所第一種消防栓放水壓力之規定值與D所述不符,故D錯誤。
依消防設備人員法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 未依法取得消防設備人員證書,擅自執行業務者處新臺幣10 萬元以上100 萬元以下罰鍰
- (B) 無正當理由,洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密者,處新臺幣5 萬元以上25 萬元以下罰鍰
- (C) 直轄市、縣(市)消防設備師公會(士)公會拒絕消防設備人員加入公會者,處新臺幣5 萬元以上25 萬元以下罰鍰
- (D) 未依規定請領執業執照,或執業執照經撤銷或廢止,仍執行業務者,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
正確答案:A
詳解:依官方答案,未取得證書擅自執行業務之罰鍰額度與A所述不符,故A錯誤。
依避難器具支固器具及固定部之結構、強度計算及施工方法規定,有關斜降式救助袋之下部支撐裝置固定在降落面等器具之構造、強度及埋設到降落面之方法,下列敘述何者錯誤?
- (A) 固定器具需設在具有蓋子之箱子內部,設置可輕易鉤到下部支撐裝置大小之環或橫棒
- (B) 固定橫棒需具備足夠寬度使下部支撐裝置之鉤子可輕易鉤住,且有防止拉拔措施
- (C) 蓋子在使用時,其結構應可輕易打開,為防止遺失並應有鍊條連接,且其表面應以不易磨滅方式標示救助袋設置之樓層
- (D) 固定部展開救助袋時,與降落面角度約為45 度
正確答案:D
詳解:依官方答案,斜降式救助袋展開時與降落面之角度規定與D所述45度不符,故D錯誤。
依消防設備人員法規定,有關消防設備人員的業務及責任,下列敘述何者錯誤?
- (A) 不容許他人借用本人名義執行業務
- (B) 消防設備士執行業務所製作之圖說及書表,應由本人簽名,並加蓋消防設備人員執業圖記
- (C) 執業消防設備士不得兼任公務員
- (D) 消防設備士應依消防法第7 條第1 項規定執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務
正確答案:D
詳解:消防安全設備之設計、監造須由消防設備師為之,消防設備士僅能辦理測試及檢修,故D錯誤。
依據消防法、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關公共危險物品管制量規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 第一種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量未達管制量15 倍之場所
- (B) 第二種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量達管制量15 倍以上,未達40 倍之場所
- (C) 儲存六類物品達管制量以上者,應依其性質設置儲存場所儲存
- (D) 製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量20 倍以上場所之管理權人,應遴用保安監督人及保安檢查員
正確答案:D
詳解:公共危險物品合計達管制量30倍以上之場所,才須遴用保安監督人及保安檢查員,非20倍。
依各類場所消防安全設備設置標準,針對滅火設備水源容量之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水20 分鐘之水量以上。但該樓層內,全部消防栓數量超過2 支時,以2 支計算之
- (B) 室外消防栓設備之水源容量,應在2 具室外消防栓同時放水20 分鐘之水量以上
- (C) 自動撒水設備之水源容量在使用放水型撒水頭時,採固定式者應在最大放水區域全部撒水頭、採可動式者應在最大放水量撒水頭,繼續放射20 分鐘之水量以上
- (D) 水霧滅火設備之水源容量,應保持20 立方公尺以上。但放射區域在2 區域以上者,應保持40 立方公尺以上
正確答案:B
詳解:室外消防栓水源容量應在2具同時放水30分鐘之水量以上,非20分鐘,故B錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,二氧化碳滅火設備全區及局部放射方式之緊急電源,應採用自用發電設備或蓄電池設備,其容量應能使該設備有效動作多少時間以上?
- (A) 20 分鐘
- (B) 30 分鐘
- (C) 1 小時
- (D) 2 小時
正確答案:C
詳解:二氧化碳滅火設備之緊急電源容量,應能使設備有效動作1小時以上。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何處所得免設排煙設備?
- (A) 特別安全梯間
- (B) 昇降機昇降路
- (C) 樓地板面積合計在500 平方公尺以上之地下建築物
- (D) 緊急昇降機間
正確答案:B
詳解:昇降機昇降路非人員停留空間,依規定得免設排煙設備;特別安全梯間、緊急昇降機間須排煙。
下列何者非屬各類場所消防安全設備設置標準之警報設備?
- (A) 防災監控系統綜合操作裝置
- (B) 一一九火災通報裝置
- (C) 瓦斯漏氣火警自動警報設備
- (D) 手動報警設備
正確答案:A
詳解:警報設備包括火警自動警報、手動報警、瓦斯漏氣警報及一一九通報裝置;防災監控系統另列。
依消防法相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量20 倍以上場所之管理權人,應遴用保安監督人及保安檢查員
- (B) 保安檢查員訂定消防防災計畫後,由管理權人報請場所所在地主管機關備查
- (C) 保安監督人執行構造、設備之維護及自主檢查等事項
- (D) 依法遴用之防火管理人如經訓練合格具有保安監督人資格,得由同一人兼任保安監督人
正確答案:D
詳解:防火管理人經訓練合格具保安監督人資格者,得由同一人兼任保安監督人。
依可燃性高壓氣體場所標示板規格及設置要點規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 可燃性高壓氣體儲存場所及容器保管室:警戒標示,包含嚴禁煙火標示及場所標示板
- (B) 液化石油氣容器串接使用場所:嚴禁煙火標示,串接使用量超過200 公斤者,並應設置場所標示板
- (C) 嚴禁煙火標示材質應為具耐氣候及耐久性
- (D) 液化石油氣容器串接使用場所場所標示板應設於串接容器附近,且由外部可明顯易見之處
正確答案:B
詳解:依官方答案,液化石油氣串接使用場所應設場所標示板之串接量門檻與B所述不符,故B錯誤。
依六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點規定,下列敘述何者正確?
- (A) 標示板應設置於該工廠出入口附近,且任何人均可由外部明顯易見
- (B) 第一種標示板內容包括:公共危險物品之種類、名稱、製造儲存及處理場所之最大數量及換算為管制量之倍數、防火管理人之姓名及職稱
- (C) 第二種標示板如屬禁水性物質,應標示藍底白字之「禁水」字樣
- (D) 標示規格一律採用豎型
正確答案:C
詳解:禁水性物質之第二種標示板應標示藍底白字「禁水」字樣,以警示不得用水。
依消防法施行細則規定,下列何者非屬消防防災計畫應包括事項?
- (A) 員工在50 人以上者,自衛消防編組應增編安全防護班及救護班
- (B) 公共危險物品場所消防安全設備檢修報告書
- (C) 爆炸及洩漏等意外事故之應變措施
- (D) 場所施工安全
正確答案:B
詳解:消防防災計畫包括自衛消防編組、應變措施、施工安全等;設備檢修報告書非計畫內容。
消防法第15 條之5 第4 項所規定儲存液體公共危險物品之儲槽達中央主管機關公告一定規模者,其管理權人於開始使用後,應委託專業機構實施定期檢查,作成紀錄,並至少保存5年。有關一定規模係指容量達多少公秉以上之室外儲槽?
- (A) 1 千
- (B) 1 萬
- (C) 5 萬
- (D) 10 萬
正確答案:B
詳解:容量達1萬公秉以上之室外儲槽,管理權人應委託專業機構定期檢查並保存紀錄5年。
消防設備人員執行消防安全設備之測試業務,製作測試報告書是由消防安全設備測試人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序製表,並確認各項消防安全設備之試驗符合規定。下列何者非屬應實施之試驗?
- (A) 外觀試驗
- (B) 驗證試驗
- (C) 綜合試驗
- (D) 性能試驗
正確答案:B
詳解:測試報告書須實施外觀試驗、性能試驗及綜合試驗;驗證試驗非應實施之試驗。
依建築技術規則建築設計施工編規定,下列敘述何者正確?
- (A) 建築物內層數不同者,以最多之層數作為該建築物層數
- (B) 地下層天花板高度有4 分之3 以上在基地地面上者,視為地面層
- (C) 同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積150 平方公尺者,視為另一樓層
- (D) 分間牆:分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁
正確答案:A
詳解:建築物內層數不同者,以最多之層數作為該建築物層數。
依消防法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 違反消防法第7 條第1 項規定從事消防安全設備之測試或檢修者,處新臺幣3 萬元以上15萬元以下罰鍰,並得按次處罰
- (B) 違反消防法第9 條第1 項有關檢修設備之規定,經通知限期改善,逾期不改善者,處其管理權人新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰
- (C) 中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構、消防設備師或消防設備士,為消防安全設備不實檢修報告者,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (D) 中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構違反消防設備士之僱用、異動、訓練、業務者,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
正確答案:B
詳解:依官方答案,違反檢修規定經限期改善逾期不改善之罰鍰額度與B所述不符,故B錯誤。
依建築技術規則建築設計施工編規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 建築面積:建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積
- (B) 樓地板面積:建築物各層樓地板或其一部分,在該區劃中心線以內之水平投影面積
- (C) 觀眾席樓地板面積:觀眾席位及縱、橫通道、舞臺之樓地板面積
- (D) 總樓地板面積:建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和
正確答案:C
詳解:觀眾席樓地板面積僅計觀眾席位及縱橫通道,不含舞臺,故C錯誤。
113 年
依各類場所消防安全設備設置標準規定,防災中心樓地板面積應在多少平方公尺以上?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:D
詳解:防災中心樓地板面積應在40平方公尺以上,以容納監控設備及指揮作業。
有關「防災監控系統綜合操作裝置」,下列敘述何者正確?
- (A) 地下層在4 層以上,且地下層樓地板面積合計在3 千平方公尺以上建築物之地下層,應設置防災監控系統綜合操作裝置
- (B) 防災監控系統綜合操作裝置之相互通話裝置在設有綜合操作裝置之防災中心及副防災中心間或同一基地他棟建築物獨立設置之火警受信總機(限他棟建築物獨立設置火警受信總機能與防災中心通話者)皆應能同時通話
- (C) 防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源應使用發電機設備或蓄電池設備,且其供電容量應供其有效動作1 小時以上
- (D) 防災監控系統綜合操作裝置不得監控防火避難設施或一般設備,以避免影響消防設備相關監視、控制及操作
正確答案:B
詳解:防災中心、副防災中心及他棟獨立火警受信總機間之相互通話裝置應能同時通話。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何種場所於火災發生時,火警受信總機應連動停止相關娛樂用影音設備?
- (A) 視聽歌唱場所(KTV 等)
- (B) 餐廳
- (C) 咖啡廳
- (D) 室內溜冰場
正確答案:A
詳解:視聽歌唱場所音量大易掩蓋警報聲,火警時受信總機須連動停止影音設備。
有關二氧化碳滅火設備各種標示規格,下列何者錯誤?
- (A) 手動啟動裝置標示應以紅底白字,尺寸在300mm 乘以100mm 以上
- (B) 放射表示燈點燈時應以白底紅字,尺寸在280mm 乘以80mm 以上
- (C) 移動放射方式標示應以紅底白字,尺寸在300mm 乘以100mm 以上
- (D) 音響警報裝置標示應以紅底白字,尺寸在300mm 乘以100mm 以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,D所述二氧化碳滅火設備音響警報裝置標示之規格與規定不符,故D錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關自動撒水設備側壁型撒水頭迴水板與天花板或樓板之間距,在A 公分以下,撒水頭迴水板下方及水平方向B 公分內,保持淨空間,不得有障礙物,請問A+B =?
- (A) 60 公分
- (B) 65 公分
- (C) 70 公分
- (D) 75 公分
正確答案:A
詳解:側壁型撒水頭迴水板與天花板間距在15公分以下,下方及水平45公分內保持淨空,15+45=60。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,平時有特定或不特定人員使用之中央管理室、防災中心等類似處所,不得設置下列那一種滅火設備?
- (A) 乾粉
- (B) 預動式自動撒水
- (C) 二氧化碳
- (D) 鹵化烴
正確答案:C
詳解:二氧化碳放射後使氧濃度降低致人窒息,故經常有人之中央管理室、防災中心不得設置。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,所謂有效開口係指開口下端距樓地板面多少公分以內?
- (A) 120
- (B) 130
- (C) 140
- (D) 150
正確答案:A
詳解:有效開口指開口下端距樓地板面120公分以內,以便人員逃生及消防搶救。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關液化石油氣販賣場所經營者相關規範,下列敘述何者正確?
- (A) 發現容器串接使用場所有使用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施者,不得供氣。但容器如為備用者不在此限
- (B) 串接使用量在80 公斤以上容器串接使用場所之燃氣導管完成竣工檢查後15 日內,應將竣工檢查資料報請當地消防機關備查
- (C) 應於容器明顯位置以紅漆或不易磨滅之防偽貼紙標示可供辨識之商號及電話
- (D) 供氣予家庭用或營業用用戶時,應負責設置、維護及檢修所提供之容器或容器至氣量計出口為止之間所有設備。但其所有權歸屬為消費者
正確答案:B
詳解:依官方答案,串接量80公斤以上場所燃氣導管竣工檢查後15日內,應將資料報請消防機關備查。
有關消防幫浦性能應符合之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 幫浦之額定出水量,在其性能曲線上之全揚程必須達到額定揚程100%至110%之間
- (B) 幫浦之出水量在額定出水量之150%時,其全揚程應達到額定出水量;性能曲線上全揚程之65%以上
- (C) 全閉揚程應為性能曲線上全揚程之150%以下
- (D) 幫浦所消耗之動力,在額定出水量150%時,其軸動力不得超過馬達額定輸出馬力之110%
正確答案:C
詳解:消防幫浦全閉揚程應為性能曲線上全揚程之140%以下,非150%,故C錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關設置於公共危險物品等場所之自動撒水設備,下列敘述何者錯誤?
- (A) 防護對象任一點至撒水頭之水平距離在1.7 公尺以下
- (B) 開放式撒水設備,每一放水區域樓地板面積在150 平方公尺以上
- (C) 使用密閉式撒水頭時,應在設置30 個撒水頭繼續放水20 分鐘之水量以上
- (D) 存放易燃性物質處所,撒水頭迴水板下方90 公分及水平方向30 公分以內,應保持淨空間,不得有障礙物
正確答案:C
詳解:依官方答案,公共危險物品場所密閉式撒水頭之水源容量計算與C所述不符,故C錯誤。
依防火牆及防火水幕設置基準規定,防火水幕之防護高度為20 公尺時,其每公尺水幕長度放水量應在每分鐘多少公升以上?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:D
詳解:依官方答案,防火水幕防護高度20公尺時,每公尺水幕長度放水量應在每分鐘200公升以上。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,防災監控系統綜合操作裝置應設置於防災中心、中央管理室或值日室等經常有人之處所,其緊急電源供電容量應有效動作多少小時以上?
- (A) 2
- (B) 1.5
- (C) 1
- (D) 0.5
正確答案:A
詳解:防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源,應能使其有效動作2小時以上。
依據消防法第13 條第1 項規定,一定規模以上之建築物,應由管理權人遴用防火管理人,責其訂定消防防護計畫,下列何者不屬於一定規模以上之建築物?
- (A) 收容人數在100 人以上(含員工)之寄宿舍及招待所(限有寢室客房者)
- (B) 學校、總樓地板面積在200 平方公尺以上之補習班或訓練班(運動訓練班除外)
- (C) 總樓地板面積在300 平方公尺以上之餐廳及咖啡廳
- (D) 總樓地板面積在400 平方公尺以上之撞球場及遊藝場所
正確答案:D
詳解:依官方答案,D所述撞球場及遊藝場所之面積門檻與規定不符,故不屬一定規模以上建築物。
依消防法規定,高層建築物之防災中心或地下建築物之中央管理室,應置服勤人員,並經主管機關或經中央主管機關登錄之專業機構施予一定時數之訓練,領有合格證書,始得充任;任職期間,並應定期接受複訓。試問初訓合格者,應多久時間複訓1 次?
- (A) 3 年
- (B) 4 年
- (C) 5 年
- (D) 6 年
正確答案:A
詳解:高層建築物防災中心服勤人員初訓合格後,每3年應至少複訓1次。
依消防法施行細則規定,施工中消防防護計畫不包括下列那一事項?
- (A) 影響防火避難設施功能之替代措施
- (B) 使用會產生火源設備或危險物品之火災預防措施
- (C) 對員工及施工人員之防災教育及訓練
- (D) 共同防火管理協議會之設置及運作
正確答案:D
詳解:施工中消防防護計畫包括防火避難設施替代措施、用火危險物品預防及防災教育;共同防火管理協議會屬共同防護計畫。
依據防火管理人訓練與專業機構登錄及管理辦法規定,下列何者不得充任防火管理人訓練講師?
- (A) 具有消防科系副學士以上學位或消防警佐班結業證明,並擔任警正三階或薦任七職等以上職務,服務年資滿1 年以上
- (B) 具有消防系所碩士以上學位,並有2 年以上消防相關工作經驗
- (C) 具有消防設備師執業執照,並有3 年以上相關工作經驗
- (D) 具有消防設備士執業執照,並有6 年以上相關工作經驗
正確答案:D
詳解:依官方答案,具消防設備士執業執照並有6年以上相關工作經驗者,不符防火管理人訓練講師資格。
依消防法規定,無故撥打主管機關報案電話,或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事,處罰鍰額度為下列何者?
- (A) 新臺幣6 千元以上3 萬元以下罰鍰
- (B) 新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰
- (C) 新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (D) 新臺幣6 千元以上10 萬元以下罰鍰
正確答案:B
詳解:依官方答案,無故撥打報案電話或謊報災情者,處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。
依消防法第11 條第1 項規定,地面樓層達11 層以上建築物、地下建築物及中央主管機關指定之場所,其管理權人應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品。關於上開規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 所謂「地面樓層達11 層以上之建築物」,係指建築物之樓層數如達11 層以上時,該棟建築物之各樓層(含地下室部分),均應使用附有防焰標示之防焰物品
- (B) 中央主管機關指定場所之公告中所稱「供該用途之專用樓地板面積」,係指供該場所用途使用之專用樓地板面積,原則以建造執照或使用執照所載面積為準,但可扣除浴室、廁所、盥洗室、機械室、停車空間、特別安全梯間之樓地板面積
- (C) 餐廳用途不問面積均應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定防焰物品
- (D) 電視播送場不問面積均應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定防焰物品
正確答案:C
詳解:餐廳須達一定專用樓地板面積才須使用防焰物品,並非不問面積,故C錯誤。
已領有消防設備人員證書並具有2 年以上消防實務經驗者,應向主管機關提出申請登記及核發執業執照,始得執行業務。有關消防實務經驗,下列何者錯誤?
- (A) 曾於消防設備人員法第7 條第1 項規定之事務所、公司、有限合夥、商業、其他專業機構、工程技術顧問公司實際參與消防安全設備技術或工程執行工作
- (B) 曾於政府機關(構)、公立學校、公營事業機構及公法人,未經消防設備師、消防設備士或其他具適當指導資格人員指導,獨立執行消防安全設備技術或工程工作
- (C) 曾任專科以上學校教授、副教授、助理教授或講師,並講授消防安全設備技術或工程學科2 門主科
- (D) 曾於各級消防機關從事消防安全設備圖說審查、竣工查驗或安全檢查工作
正確答案:B
詳解:於政府機關等工作須經消防設備師(士)等具指導資格人員指導,才可採計為實務經驗,故B錯誤。
依消防設備人員法第15 條規定,消防設備人員對於公共安全及災害防救等有關消防事項,經主管機關指定應協助辦理者,非有正當理由,不得拒絕,主管機關應酌給費用。如違反上開規定,處罰鍰額度,下列何者正確?
- (A) 新臺幣3 千元以上1 萬5 千元以下罰鍰,並得按次處罰
- (B) 新臺幣6 千元以上3 萬元以下罰鍰,並得按次處罰
- (C) 新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰,並令其限期改善,屆期未改善者,得按次處罰
- (D) 不得處罰
正確答案:B
詳解:依官方答案,消防設備人員無正當理由拒絕協助主管機關指定事項,處6千元以上3萬元以下罰鍰並得按次處罰。
有關消防設備人員執行業務,下列敘述何者錯誤?
- (A) 消防設備人員執行消防安全設備設計、監造、測試及檢修業務,應先向執業機構所在地主管機關辦理簽名及執業圖記樣式之登記
- (B) 消防設備人員應就本人或於本人監督下完成之工作,簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書。但消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者,不在此限
- (C) 由2 名以上之消防設備人員執行業務者,其共同製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書,由該等消防設備人員共同簽署並加蓋執業圖記外,應分別註明各自負責之範圍
- (D) 消防設備人員對於所製作完成之圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書,應盡保密及妥善保管之責任,並應自提出之日起,至少保存6 年
正確答案:B
詳解:依官方答案,消防設備人員簽署圖說報告書之例外規定與B所述不符,故B錯誤。
依消防設備人員法規定,有關消防設備人員公會之規定,下列何者正確?
- (A) 消防設備人員領得執業執照後,非加入該管直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會,不得執行業務;直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會,非有正當理由,不得拒絕其加入
- (B) 同一行政區域內,其組織同級公會,不以一個為限,惟其名稱應有明顯區別
- (C) 各直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會,應自組織完成之日起算6 個月內,加入消防設備師公會全國聯合會或消防設備士公會全國聯合會
- (D) 各級消防設備師公會或消防設備士公會每半年應召開會員大會一次。必要時,得召開臨時大會
正確答案:C
詳解:依官方答案,各地方公會應自組織完成之日起6個月內,加入全國聯合會。
依據消防設備人員法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 消防設備人員以在同一執業機構執行業務為限,但其執行業務區域及於全國
- (B) 主管機關得檢查消防設備人員之業務或令其報告,消防設備人員不得規避、妨礙或拒絕
- (C) 消防設備人員執行業務所製作之圖說及書表,應由本人簽名或蓋消防設備人員執業圖記
- (D) 消防設備人員對於公共安全及災害防救等有關消防事項,經主管機關指定應協助辦理者,非有正當理由,不得拒絕,主管機關應酌給費用
正確答案:C
詳解:執業圖說及書表應由本人簽名並加蓋執業圖記,二者皆須具備,非擇一,故C錯誤。
有關避難器具支固器具及固定部之結構、強度計算及施工方法之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 裝置緩降機之固定部之承載荷重為最大使用人數乘以390(kgf)
- (B) 裝置直降式救助袋之承載荷重為「有效長度除以2 m 所得值(小數點以下無條件進位)× 195」(kgf)
- (C) 斜降式救助袋之下部支撐裝置固定在降落面等之器具,其固定部展開救助袋時,與降落面角度約為35 度
- (D) 設置避難器具用升降口以錨定方式安裝在建築物本體之構造者,其固定處所應有4 處以上
正確答案:B
詳解:依官方答案,B所述直降式救助袋承載荷重之計算方式與規定不符,故B錯誤。
依消防設備人員法規定,消防設備人員執業執照有效期間為幾年?
- (A) 3 年
- (B) 5 年
- (C) 6 年
- (D) 10 年
正確答案:C
詳解:依消防設備人員法,消防設備人員執業執照有效期間為6年。
依消防安全設備檢修專業機構管理辦法規定,檢修機構自行停業、受停業處分或逾多久不辦理檢修業務時,應報中央主管機關備查,並將原領證書送中央主管機關註記後發還之?
- (A) 3 個月
- (B) 4 個月
- (C) 5 個月
- (D) 6 個月
正確答案:A
詳解:依官方答案,檢修機構停業或逾3個月不辦理檢修業務時,應報中央主管機關備查並送證書註記。
依消防設備人員法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 執業消防設備人員不得兼任公務員
- (B) 消防設備人員領得執業執照後,非加入該管直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會,不得執行業務
- (C) 消防設備人員依前項規定加入公會,應依該公會章程,繳納會費
- (D) 消防設備師公會或消防設備士公會於直轄市、縣(市)組設之,並設消防設備師公會全國聯合會或消防設備士公會全國聯合會;同一行政區域內,其組織同級公會,以3 個為限
正確答案:D
詳解:同一行政區域內組織同級公會以1個為限,非3個,故D錯誤。
直轄市、縣(市)有登記執業之消防設備師或消防設備士達多少人以上者,得組織消防設備師公會或消防設備士公會?
- (A) 9
- (B) 8
- (C) 5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:直轄市、縣(市)登記執業之消防設備師或士達9人以上者,得組織公會。
有關消防安全設備檢修申報之相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 受託辦理檢修之檢修人員或檢修機構於完成檢修後,應將檢修報告書及檢修人員講習訓練積分證明文件影本等資料交付管理權人
- (B) 受託辦理檢修之檢修人員或檢修機構於違規場所應就該場所現有之消防安全設備進行檢修,並於檢修報告書內檢附之場所平面圖備註載明依法應設而未設之消防安全設備
- (C) 消防安全設備檢修專業機構所屬消防設備師或消防設備士檢修不實經裁罰達5 件以上,中央主管機關應立即廢止許可並註銷證書
- (D) 非供營業使用場所之檢修結果有消防安全設備不符規定,礙於公司法定程序,立即改善有困難,管理權人申報時無需經主管機關許可,得以消防安全設備改善計畫書代替改善完成之證明文件
正確答案:A
詳解:依官方答案,檢修人員完成檢修後應將檢修報告書及講習訓練積分證明影本等交付管理權人。
依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準規定,對於電動機之構造與機能,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電動機應能確實動作,對機械強度、電氣性能應具充分耐久性,且操作維修、更換零件、修理須簡便
- (B) 電動機各部分之零件應確實固定,不得有任意鬆動之現象
- (C) 幫浦在額定負荷狀態下,應能順利啟動
- (D) 電動機在額定輸出連續運轉8 小時後,不得發生異狀,且在超過額定輸出之10%輸出力運轉0.5 小時,仍不致發生障礙,引起過熱現象
正確答案:D
詳解:依官方答案,D所述電動機連續運轉及超載運轉之時間規定與基準不符,故D錯誤。
依建築技術規則建築設計施工編規定,所謂「無窗戶居室」係指有效採光面積未達該居室樓地板面積多少者?
- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
正確答案:A
詳解:建築技術規則規定有效採光面積未達居室樓地板面積5%者,為無窗戶居室。
依建築技術規則建築設計施工編規定,有關耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板及石膏板等耐燃材料,係指耐燃幾級之材料?
- (A) 一級
- (B) 二級
- (C) 三級
- (D) 四級
正確答案:C
詳解:耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板等屬耐燃三級材料。
依建築技術規則建築設計施工編規定,下列何者不視為居室?
- (A) 供工作使用之房間
- (B) 供集會使用之房間
- (C) 供娛樂使用之房間
- (D) 供浴室等使用之房間
正確答案:D
詳解:居室指供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間;浴室、廁所、儲藏室等不視為居室。
有關防火牆及防火水幕設置基準規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 假想火面高度在公共危險物品之閃火點未達攝氏70 度時,為儲槽水平剖面最大直徑乘以1.5
- (B) 防火水幕之防護高度在10 公尺以下時,其每公尺水幕長度放水量應在每分鐘100 公升以上
- (C) 防火水幕設備之緊急電源供電容量時間,在儲槽容量未達1 萬公秉者為180 分鐘
- (D) 防火水幕配管之設置應設於地面上,且配管設置高度不得高於2 公尺
正確答案:D
詳解:依官方答案,D所述防火水幕配管之設置位置與高度規定不符,故D錯誤。
液化石油氣販賣場所經營者應每6 個月向販賣場所及供應設備所在地之消防機關申報資料,下列敘述何者錯誤?
- (A) 供氣之容器串接使用場所名稱及地址
- (B) 供氣之容器串接使用場所之串接使用量
- (C) 供氣之容器串接使用場所有依法不得供氣情形
- (D) 供氣之容器串接使用場所之供應設備維護及檢修情形
正確答案:C
詳解:依官方答案,C所述事項非液化石油氣販賣場所每6個月應申報之資料。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關第一類公共危險物品的儲存及處理,下列敘述何者錯誤?
- (A) 避免與可燃物接觸或混合
- (B) 避免與具有促成其分解之物品接近,並避免過熱、衝擊、摩擦
- (C) 無機過氧化物應避免與水接觸
- (D) 避免與酸類接觸
正確答案:D
詳解:依官方答案,第一類物品之儲存處理規定為避免接觸可燃物、分解促進物、過熱衝擊及無機過氧化物避水,未列避免與酸類接觸。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,六類物品製造場所及一般處理場所,其外牆或相當於該外牆之設施外側,與廠區外鄰近公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存或處理場所、加油站、加氣站、天然氣儲槽、可燃性高壓氣體儲槽、爆竹煙火製造、儲存、販賣場所及其他危險性類似場所之安全距離,應在多少公尺以上?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:D
詳解:依官方答案,六類物品製造及一般處理場所與廠外鄰近危險性場所之安全距離應在20公尺以上。
有關六類公共危險物品製造、儲存及處理場所之安全管理,下列敘述何者正確?
- (A) 室內儲存場所或室外儲存場所,不得儲存六類物品以外物品。但其不與儲存物品反應,且分類分區儲存,各分區距離在1 公尺以上者,不在此限
- (B) 室內儲存場所或室外儲存場所,不得儲存不同分類之六類物品。但其存放於容器,且分類分區儲存,各分區留有寬度0.5 公尺以上之走道者,不在此限
- (C) 室內儲存場所容器堆積高度,儲存閃火點在攝氏21 度以上未達攝氏37.8 度之第四類公共危險物品時,不得超過5.4 公尺
- (D) 室內儲存場所應保持六類物品在攝氏75 度以下之溫度
正確答案:A
詳解:室內外儲存場所原則不得儲存六類物品以外之物品,但不反應且分類分區儲存、各區距離1公尺以上者除外。
下列何地下建築物之總樓地板面積得免設置連結送水管?
- (A) 500 平方公尺
- (B) 1,000 平方公尺
- (C) 1,500 平方公尺
- (D) 2,000 平方公尺
正確答案:A
詳解:地下建築物總樓地板面積1,000平方公尺以上應設連結送水管,500平方公尺者得免設。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,公共危險物品共分為六類,有關六類物品製造場所或一般處理場所之設備,下列何者敘述錯誤?
- (A) 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞之建築物,應設置將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面2 公尺以上高處之設備
- (B) 機械器具或其他設備,應採用可防止六類物品溢漏或飛散之構造
- (C) 六類物品之加熱、冷卻設備或處理六類物品過程會產生溫度變化之設備,應設置適當之測溫裝置
- (D) 六類物品之加熱或乾燥設備,應採不直接用火加熱之構造
正確答案:A
詳解:依官方答案,A所述可燃性蒸氣或粉塵排出之高度規定與辦法不符,故A錯誤。
112 年
針對法規、命令之敘述,下列何者錯誤?
- (A) 法規條文應分條書寫,冠以「第某條」字樣,順序並得分為款、項、目
- (B) 消防法施行細則係屬各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令,應視其性質分別下達或發布,並即送立法院
- (C) 各類場所消防安全設備設置標準免經立法院通過,總統公布,係屬由內政部發布之命令
- (D) 依中央法規標準法之規定,法規自公布或發布之日起算至第3 日起發生效力
正確答案:A
詳解:法規條文分條書寫,條下依序分為項、款、目,並非款、項、目,故A錯誤。
可燃性高壓氣體儲存場所設有符合規定之防爆牆且儲存面積為16 平方公尺,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,其外牆或相當於該外牆之設施外側,與場外收容人數達150 人之一般護理之家的安全距離至少應為多少公尺以上?
- (A) 6
- (B) 7.5
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:C
詳解:依官方答案,設有防爆牆且儲存面積16m²之可燃性高壓氣體儲存場所,與護理之家安全距離至少9公尺。
依消防法、消防法施行細則規定之防火管理制度,下列何者非屬消防防護計畫應包括之事項?
- (A) 防火避難設施自行檢查,每月至少一次
- (B) 滅火、通報及避難訓練之實施,每半年至少應舉辦一次,每次不得少於4 小時
- (C) 水災、風災之應變措施
- (D) 場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖
正確答案:C
詳解:消防防護計畫內容為火災相關之防火管理事項;水災、風災之應變措施不在其內。
水霧滅火設備之放射區域在二區域以上時,其水源容量應保持X 立方公尺以上;消防幫浦每分鐘出水量應為Y 公升以上,下列敘述何者正確?
- (A) X=20;Y=2500
- (B) X=40;Y=2000
- (C) X=20;Y=1500
- (D) X=40;Y=1200
正確答案:B
詳解:水霧放射區域在二區以上時,水源容量應保持40立方公尺以上,幫浦出水量每分鐘2000公升以上。
依消防法之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 各類場所所在之建築物整棟已無使用之情形,該場所之管理權人報請場所所在地主管機關備查後至該建築物恢復使用前,得免定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果申報
- (B) 供公眾使用建築物之消防安全設備圖說,應由直轄市、縣(市)消防機關於主管建築機關許可開工後,審查完成
- (C) 內政部許可之消防安全設備檢修專業機構違反消防安全設備檢修專業機構管理辦法中有關執行業務之規範、消防設備師(士)之僱用、異動、訓練、業務相關文件之備置、保存年限、各類書表陳報之規定者,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰,並通知限期改善;屆期未改善者,得按次處罰,並得予以1 個月以上1 年以下之停業處分或廢止其許可
- (D) 依各類場所消防安全設備設置標準檢討無須設置火警自動警報設備之幼兒園,未依規定設置及維護住宅用火災警報器者,經通知限期改善,逾期不改善或複查不合規定者,處其管理權人新臺幣6 千元以上3 萬元以下罰鍰;經處罰鍰後仍不改善者,得連續處罰,並得予以30 日以下之停業或停止其使用之處分
正確答案:D
詳解:依官方答案,未依規定設置維護住宅用火災警報器經限期不改善者,處管理權人6千元以上3萬元以下罰鍰並得連續處罰。
依消防法及消防法施行細則之規定,下列那一個建築物或場所,遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時,應另定施工中消防防護計畫,以監督施工單位用火、用電情形?
- (A) 地面樓層達16 層且管理權有分屬的集合住宅
- (B) 收容人數達35 人之幼兒園
- (C) 收容人數達25 人之視障按摩場所
- (D) 總樓地板面積在300 平方公尺以上的撞球場
正確答案:B
詳解:依官方答案,收容人數達35人之幼兒園屬應遴用防火管理人場所,施工時應另定施工中消防防護計畫。
下列何者並非內政部依消防法第12 條之規定公告應實施認可之消防機具、器材及設備,非經內政部所登錄機構之認可,並附加認可標示者,不得銷售、陳列或設置使用?
- (A) 緊急廣播設備用揚聲器
- (B) 泡沫噴頭
- (C) 瓦斯漏氣檢知器
- (D) 一齊開放閥
正確答案:C
詳解:依官方答案,瓦斯漏氣檢知器非內政部公告應實施認可之消防機具器材項目。
依消防設備師及消防設備士管理辦法之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 直轄市、縣(市)之消防設備士達20 人以上者,得組織直轄市、縣(市)消防設備士公會
- (B) 依法取得消防安全設備裝置檢修暫行執業證書者,準用消防設備師及消防設備士管理辦法全部規定
- (C) 消防設備士自取得證書日起每3 年應接受講習一次或取得累計積分達150 分以上之訓練證明文件
- (D) 消防設備士執行業務,應備業務登記簿且保存5 年以上,以書面簿冊形式或電子檔案方式,記載委託人姓名或名稱、住所、委託事項及辦理情形之詳細紀錄,並應妥善保存,以備各級消防機關之查核
正確答案:D
詳解:消防設備士應備業務登記簿保存5年以上,記載委託人、委託事項及辦理情形,以備查核。
依消防安全設備檢修專業機構管理辦法之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 依商業登記法取得商業登記證明文件者,得申請消防安全設備檢修專業機構
- (B) 經內政部依消防法第38 條第4 項之規定廢止許可者,自廢止許可次日起,3 年內不得重新申請
- (C) 消防安全設備檢修專業機構於證書有效期間內,其消防設備師或消防設備士有僱用、解聘、資遣、離職、退休、死亡或其他異動情事者,應於事實發生之日起30 日內,檢具相關文件,報請內政部備查
- (D) 消防安全設備檢修專業機構所屬消防設備師或消防設備士於證書有效期間內有檢修不實經裁罰達5 件以上,除不予許可其延展外,並於6 個月內不得重新申請
正確答案:B
詳解:依官方答案,檢修專業機構經廢止許可者,自廢止許可次日起3年內不得重新申請。
某一亞硝酸鹽類之製造場所設有符合規定之擋牆防護,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,其外牆或相當於該外牆之設施外側,與廠區外鄰近之圖書館的安全距離至少應為多少公尺以上?
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,設有擋牆之亞硝酸鹽類製造場所與圖書館之安全距離至少為25公尺以上。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,針對瓦斯行設置容器保管室相關安全規範,下列敘述何者正確?
- (A) 屋頂應以輕質金屬板或其他輕質耐燃材料覆蓋,並距離地面2 公尺以上
- (B) 外牆與第一類保護物及第二類保護物之安全距離在8 公尺以上。但其外牆牆壁以厚度10 公分以上鋼筋混凝土造或具有同等以上強度構築防爆牆者,其安全距離得縮減為1 公尺
- (C) 出入口應設置1 小時以上防火時效之防火門
- (D) 應設置氣體漏氣自動警報設備
正確答案:D
詳解:依官方答案,瓦斯行容器保管室應設置氣體漏氣自動警報設備,以即時偵知洩漏。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,某一液化石油氣儲存場所之面積120 平方公尺,最多可提供多少家液化石油氣販賣場所(瓦斯行)使用?
- (A) 12
- (B) 16
- (C) 18
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,依每家瓦斯行所需儲存面積計算,120平方公尺之儲存場所最多可供16家使用。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,室內儲存場所儲存六類公共危險物品之數量,未達管制量50 倍,且高度在6 公尺以下者,其位置、構造及設備等規定,下列敘述何者正確?
- (A) 儲存倉庫之窗戶及出入口應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗
- (B) 儲存倉庫應有充分採光、照明及通風設備。儲存閃火點未達攝氏70 度之六類公共危險物品,有積存可燃性蒸氣之虞者,應設置將蒸氣有效排至屋簷以上或室外距地面3 公尺以上高處之設備
- (C) 達管制量20 倍以上未達50 倍者,儲存倉庫周圍保留空地寬度應在1 公尺以上
- (D) 儲存倉庫樓地板面積,不得超過150 平方公尺
正確答案:D
詳解:依官方答案,未達管制量50倍且高6公尺以下之室內儲存倉庫,樓地板面積不得超過150平方公尺。
某一室外儲槽容量為30 公秉,其儲存閃火點在攝氏21 度以上未達70 度之六類公共危險物品,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,該儲槽之周圍保留空地至少應為多少公尺以上?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:A
詳解:第二石油類非水溶性管制量1000公升,30公秉為30倍,未達500倍者儲槽保留空地應3公尺以上。
依防火牆及防火水幕設置基準之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 防火水幕之防護高度在15 公尺時,其每公尺水幕長度放水量應在每分鐘100 公升以上
- (B) 儲存閃火點攝氏37 度且容量1.5 萬公秉之公共危險物品室外儲槽,其防火水幕設備之水源容量不得小於防護該儲槽連續放水4 小時之水量
- (C) 儲存閃火點攝氏70 度且容量3.5 萬公秉之公共危險物品室外儲槽,其使用之消防用緊急發電機設備供電容量時間應達3 小時
- (D) 儲存容量2 萬公秉且閃火點攝氏60 度之公共危險物品室外儲槽,其假想火面高度為將儲槽水平剖面最大直徑乘以2
正確答案:B
詳解:依官方答案,閃火點37℃、1.5萬公秉儲槽之防火水幕水源容量不得小於連續放水4小時之水量。
依可燃性高壓氣體儲存場所防爆牆設置基準之規定,防爆牆應設置於堅固基礎上,其強度應能承受可能預料之氣體爆炸衝擊,下列何者非屬防爆牆種類?
- (A) 鋼筋混凝土製
- (B) 防爆土堤製
- (C) 混凝土空心磚製
- (D) 鋼板製
正確答案:B
詳解:防爆牆種類有鋼筋混凝土製、混凝土空心磚製及鋼板製;防爆土堤非屬之。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,不適用偵煙式或熱煙複合式局限型探測器之處所得選設探測器的種類,下列敘述何者正確?
- (A) 消毒室得選設差動式局限型1 種、補償式局限型2 種、定溫式特種、火焰式
- (B) 污水處理場得選設差動式局限型1 種、差動式分布型1 種、補償式局限型2 種、定溫式1 種
- (C) 停車場得選設差動式局限型1 種、補償式局限型2 種、定溫式特種、定溫式1 種
- (D) 熔接作業場所得選設差動式局限型1 種、補償式局限型1 種、定溫式特種、定溫式1 種
正確答案:C
詳解:依官方答案,停車場得選設差動式局限型1種、補償式局限型2種、定溫式特種及1種探測器。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,下列何類場所非屬應設置一一九火災通報裝置之場所?
- (A) 榮譽國民之家
- (B) 身心障礙者就業服務機構
- (C) 療養院
- (D) 養護型老人福利機構
正確答案:B
詳解:一一九火災通報裝置設於醫院、療養院、老人福利機構、榮民之家等收容行動不便者場所;就業服務機構非屬之。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,各類場所於增建、改建或變更用途時,下列何項消防安全設備適用增建、改建或變更用途前之標準?
- (A) 火警自動警報設備
- (B) 緊急廣播設備
- (C) 瓦斯漏氣火警自動警報設備
- (D) 避難器具
正確答案:C
詳解:增改建時火警、緊急廣播、避難器具等須適用新標準;瓦斯漏氣火警自動警報設備得適用原標準。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關避難器具之敘述,下列何者正確?
- (A) 建築物十一層應選設救助袋當避難器具
- (B) 緩降機的開口面積應高80 公分以上、寬50 公分以上或高100 公分以上、寬45 公分以上
- (C) 緩降機操作面積應為0.5 平方公尺以上,但邊長應為75 公分以上
- (D) 緩降機下降空間應以器具中心半徑0.45 公尺圓柱形範圍內
正確答案:B
詳解:緩降機開口面積應高80公分以上、寬50公分以上,或高100公分以上、寬45公分以上。
依各類場所消防安全設備設置標準,滅火設備之室內消防栓設備、室外消防栓設備、泡沫滅火設備,及防火牆及防火水幕設置基準之防火水幕設備之水源容量規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 二支室內消防栓至少放水20 分鐘,顯著滅火困難場所五支室內消防栓繼續放水30 分鐘之水量
- (B) 二具室外消防栓放水至少30 分鐘
- (C) 防火水幕設備之水源容量在儲槽容量未達1 萬公秉者,不得小於防護該儲槽連續放水120分鐘之水量
- (D) 泡沫滅火設備之最大一個泡沫放射區域,能繼續放射30 分鐘以上
正確答案:D
詳解:依官方答案,泡沫滅火設備水源應能使最大放射區域繼續放射20分鐘以上,非30分鐘,故D錯誤。
依各類場所消防安全設備設置標準應設置排煙設備之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 供甲類場所及地下建築物所列場所使用,樓地板面積合計在500 平方公尺以上
- (B) 樓地板面積在100 平方公尺以上之居室,其天花板下方80 公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者
- (C) 應設排煙設備之地下建築物,其地下通道每500 平方公尺應以防煙壁區劃
- (D) 樓地板面積在1000 平方公尺以上之無開口樓層
正確答案:C
詳解:地下建築物之地下通道每300平方公尺應以防煙壁區劃,非500平方公尺,故C錯誤。
室外儲槽儲存閃火點在攝氏70 度以下的第四類公共危險物品之顯著滅火困難場所,其依規定設置之冷卻撒水設備,下列敘述何者正確?
- (A) 撒水噴孔符合CNS12854 之規定,孔徑在3 毫米以上
- (B) 撒水量按槽壁總防護面積每平方公尺每分鐘5 公升以上計算之
- (C) 水源容量在加壓送水裝置連續撒水30 分鐘之水量以上
- (D) 加壓送水裝置啟動後5 分鐘以內,能有效撒水,且加壓送水裝置距撒水區域在500 公尺以下
正確答案:D
詳解:依官方答案,冷卻撒水設備加壓送水裝置啟動後5分鐘內能有效撒水,且距撒水區域在500公尺以下。
某一消防設備士受託辦理一家辦公大樓消防安全設備檢修,該大樓依規定設置之全部緩降機經消防設備士執行下降檢查,測量每具緩降機之下降距離及下降時間,經計算出之平均下降速度全部符合規定,其緩降機之下降距離及下降時間,下列敘述何者正確?
- (A) 下降距離12 公尺,下降時間11 秒
- (B) 下降距離18 公尺,下降時間17 秒
- (C) 下降距離21 公尺,下降時間24 秒
- (D) 下降距離24 公尺,下降時間31 秒
正確答案:C
詳解:依官方答案,下降速度=21÷24≈0.875 m/s,符合緩降機平均下降速度規定,其餘選項過快或過慢。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,應設置火警自動警報設備之場所及設備裝置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 六層以上十層以下之建築物任何一層樓地板面積在500 平方公尺以上者
- (B) 應設火警自動警報設備之建築物,應劃定火警分區,每一分區之任一邊長在50 公尺以下。但裝設光電式分離型探測器時,其邊長得在100 公尺以下
- (C) P 型受信總機之探測器回路電阻,在50 Ω 以下
- (D) 差動式局限型探測器可以裝在高度4 公尺以上未達8 公尺之場所
正確答案:A
詳解:六層以上十層以下建築物任何一層樓地板面積在300平方公尺以上即應設火警自動警報,非500,故A錯誤。
有關得免設排煙設備之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 8 層樓之建築物,其地面層以上樓層非居室部分之天花板及室內牆面,以耐火板裝修,且除面向室外之開口外,以1 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備區劃者
- (B) 每層樓地板面積均為500 平方公尺之15 層樓建築物,其地下二樓之居室樓地板面積每100平方公尺以下,以具1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板形成區劃,且天花板及室內牆面,以耐燃材料裝修者
- (C) 每層樓地板面積均為100 平方公尺之8 層樓建築物,其地面層以上樓層居室之天花板及室內牆面,且包括其底材,均以不燃材料裝修者
- (D) 供商場使用之地下建築物,樓地板面積每100 平方公尺以下,以具1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板形成區劃間隔,且天花板及室內牆面,以耐燃材料裝修者
正確答案:C
詳解:依官方答案,地面層以上居室天花板及牆面(含底材)均以不燃材料裝修者,得免設排煙設備。
依各類場所消防安全設備設置標準之規定,建築物總樓地板面積在多少平方公尺以上應設置防災監控系統綜合操作裝置?
- (A) 1 萬
- (B) 2 萬
- (C) 5 萬
- (D) 10 萬
正確答案:C
詳解:總樓地板面積在5萬平方公尺以上之建築物,應設置防災監控系統綜合操作裝置。
經濟部輔導未登記工廠申請補辦臨時工廠登記,若該場所消防安全設備業依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準之規定完成測試,且經查驗合格,多久時間免辦理消防安全設備檢修結果申報?
- (A) 6 個月
- (B) 9 個月
- (C) 1 年
- (D) 仍應辦理當次檢修申報
正確答案:C
詳解:依官方答案,消防安全設備經查驗合格者,自合格之日起1年內免辦理當次檢修申報。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,使用加瓦斯試驗器對瓦斯漏氣火警自動警報設備的檢知器進行加瓦斯測試,若某一回路之檢知器數量為24 個,有關該回路應選取之檢知器檢查數量,下列敘述何者正確?
- (A) 3 個
- (B) 4 個
- (C) 5 個
- (D) 6 個
正確答案:C
詳解:依官方答案,一回路24個瓦斯漏氣檢知器,加瓦斯試驗應選取5個檢查。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,有關惰性氣體滅火設備之綜合檢查,下列敘述何者正確?
- (A) 全區放射方式之系統設置數量為15 套者,第5 年應抽樣2 套系統進行檢查。抽測之系統放射區域在2 區以上時,應至少擇一放射區域實施放射試驗
- (B) 全區放射方式之高壓式系統且滅火藥劑為二氧化碳者,以空氣或氮氣進行放射試驗,所需空氣或氮氣量以放射區域應設滅火藥劑量之10%且每公斤50 公升之比例核算,每次試驗最多放出5 支
- (C) 全區放射方式之高壓式系統且滅火藥劑為IG-541 者,以空氣或氮氣進行放射試驗,所需空氣或氮氣量以放射區域應設滅火藥劑量之10%且每公斤100 公升之比例核算,每次試驗最多放出5 支
- (D) 全區放射方式之低壓式系統且滅火藥劑為IG-55 者,進行放射試驗所需之藥劑量,為該放射區域所設滅火藥劑量之10%以上,或使用50 公升氮氣5 瓶以上作為替代藥劑放射
正確答案:C
詳解:依官方答案,IG-541高壓式系統以藥劑量10%、每公斤100公升比例核算空氣或氮氣量進行放射試驗。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,某一場所2.5 英吋室外消防栓之瞄子口徑19 mm,現場測得瞄子壓力為4(kgf/cm2),其放水量計算式Q=0.653D2 _____ P ,試問室外消防栓瞄子放水量Q 為多少(l/min)?
- (A) 220.7
- (B) 331.1
- (C) 471.5
- (D) 707.2
正確答案:C
詳解:Q=0.653D²√P=0.653×19²×√4=0.653×361×2≈471.5 l/min。
依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 幫浦本體必須能耐最高水壓之1.5 倍以上,且加壓3 分鐘後,各部位仍無洩漏現象才算合格
- (B) 電動機在額定輸出連續運轉8 小時後,不得發生異狀,且在超過額定輸出之10%輸出力運轉1 小時,仍不致發生障礙,引起過熱現象
- (C) 防止水溫上升用之排放管應使用口徑15 mm 以上者
- (D) 加壓送水裝置所用壓力表及連成表應使用精度在1.0 級以上品質者,或具有同等以上強度及性能者
正確答案:D
詳解:依官方答案,壓力表及連成表應使用之精度等級與D所述不符,故D錯誤。
依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 幫浦之出水量在額定出水量之150%時,其全揚程應達到額定出水量;性能曲線上全揚程之65%以上
- (B) 減水警報之發訊裝置應採用浮筒開關或電極方式,當呼水槽水位降至其容量三分之一前,應能發出警報音響至平時有人駐在處
- (C) 控制盤表示燈並區分為電源表示燈(白色)、啟動表示燈(紅色),呼水槽減水表示燈(橘黃色),電動機電流超過負載表示燈(橘黃色)
- (D) 啟動用水壓開關裝置之壓力槽容量應有100 公升以上
正確答案:B
詳解:減水警報應於呼水槽水位降至其容量二分之一前發出警報,非三分之一,故B錯誤。
避難器具支固器具以直接裝置在建築物主要構造部之施工方法,下列敘述何者正確?
- (A) 採鋼骨或鋼筋上焊接或掛接螺栓之施工方法者,供焊接或掛接螺栓之鋼筋,直徑應在8 mm以上,長度應在0.8 m 以上
- (B) 採鋼骨或鋼筋上焊接或掛接螺栓之施工方法者,以焊接或掛接之螺栓(限有施加拉伸力者)應有3 支以上,且應分別焊接或掛接在不同之鋼筋上。但在同一根鋼筋上,螺栓相互間隔(指與鄰接螺栓之間,從中心點到下一個中心點間之長度)在0.3 m 以上者,不在此限
- (C) 採金屬膨脹錨定螺栓之施工方法者,混凝土厚度150 mm,則穿孔深度應為120 mm 以下
- (D) 採金屬膨脹錨定螺栓之施工方法者,其螺栓之口徑為M12 且埋入深度50 mm,則穿孔深度下限應為70 mm
正確答案:D
詳解:依官方答案,M12螺栓埋入深度50mm時,金屬膨脹錨定螺栓之穿孔深度下限為70mm。
下列何者非屬高層建築物消防安全設備竣工查驗時應檢附之資料?
- (A) 消防安全設備測試報告書
- (B) 使用執照申請書
- (C) 消防安全設備檢修專業機構證書
- (D) 消防安全設備審核認可證明文件
正確答案:C
詳解:竣工查驗應附測試報告書、使用執照申請書及審核認可文件;檢修專業機構證書與竣工查驗無關。
依建築技術規則之定義,自室內經由陽台或排煙室始得進入之安全梯稱為下列何者?
- (A) 安全梯
- (B) 特別安全梯
- (C) 直通樓梯
- (D) 剪刀梯
正確答案:B
詳解:自室內須經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯,稱為特別安全梯。
依建築技術規則建築設計施工編之規定,有關建築技術用語之定義,下列敘述何者正確?
- (A) 天花板高度:自室內地板面至天花板之高度,同一室內之天花板高度不同時,以其室內容積除室內樓地板面積之商作天花板高度
- (B) 地下層:地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者,視為地面層
- (C) 棟:建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連,地面層以上其使用機能可獨立分開者
- (D) 幢:以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者
正確答案:B
詳解:地下層指地板面在基地地面以下之樓層,但天花板高度有三分之二以上在地面上者視為地面層。
依建築技術規則建築設計施工編之規定,下列何者屬耐燃二級裝修材料?
- (A) 耐燃合板
- (B) 石膏板
- (C) 耐燃纖維板
- (D) 木絲水泥板
正確答案:D
詳解:木絲水泥板屬耐燃二級材料;耐燃合板、石膏板、耐燃纖維板屬耐燃三級。
依建築技術規則建築設計施工編及各類場所消防安全設備設置標準對無窗戶居室之定義及規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者
- (B) 有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者應設緊急照明設備
- (C) 可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口,其高度未達1.2 公尺,寬度未達75 公分;如為圓型時直徑未達1 公尺者
- (D) 樓地板面積超過100 平方公尺之居室,其天花板或天花板下方80 公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者
正確答案:D
詳解:無窗戶居室之通風判定係樓地板面積超過50平方公尺之居室,非100平方公尺,故D錯誤。
下列何者非屬行政院公共工程委員會編印之工程倫理手冊(第二版)所列,工程人員應瞭解、堅守及篤行之八大倫理基本守則之一?
- (A) 善盡個人能力,強化專業形象
- (B) 維護雇主權益,嚴守公正誠信
- (C) 落實公共安全,容許生態衝擊
- (D) 公平對待包商,分工達成任務
正確答案:C
詳解:工程倫理守則為落實公共安全,重視生態保育,而非容許生態衝擊,故C錯誤。
111 年
依消防法及消防法施行細則之規定,下列那一個場所應由管理權人,遴用防火管理人並責其製定消防防護計畫報請消防機關核備?
- (A) 供美語補習班用途,總樓地板面積100 平方公尺
- (B) 供百貨商場用途,總樓地板面積200 平方公尺
- (C) 供食品加工廠用途,總樓地板面積300 平方公尺
- (D) 供婚宴餐廳用途,總樓地板面積400 平方公尺
正確答案:D
詳解:總樓地板面積300平方公尺以上之餐廳,應遴用防火管理人訂定消防防護計畫。
有關液化石油氣零售業者、專業機構、容器製造、輸入業者或容器檢驗機構之相關規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 液化石油氣零售業者應定期向轄區消防機關申報容器儲存場所管理等各項資料,資料應至少保存1 年
- (B) 容器製造或輸入業者違反銷售對象資料之建置、保存與申報等事項,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (C) 容器檢驗機構違反有關儀器設備與人員、資料之建置、保存與申報等事項,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
- (D) 容器製造或輸入業者違反容器未經個別認可合格或未附加合格標示即銷售,其容器並得沒入銷毀
正確答案:A
詳解:依官方答案,液化石油氣零售業者申報資料之保存年限與A所述1年不符,故A錯誤。
某直轄市的消防設備師及消防設備士人數已達法定員額,擬組織公會並辦理教育訓練,其相關規定下列何者正確?
- (A) 直轄市、縣(市)之消防設備師達20 人以上者,得組織直轄市、縣(市)消防設備師公會
- (B) 直轄市、縣(市)之消防設備士達30 人以上者,得組織直轄市、縣(市)消防設備士公會
- (C) 消防設備師或消防設備士公會全國聯合會應由全數之直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會完成組織後,始得發起組織
- (D) 某消防專技人員公會或全國聯合會辦理年會及1 小時消防技術研討會,不得認列消防設備師訓練積分
正確答案:B
詳解:依官方答案,依消防設備師及消防設備士管理辦法,消防設備士達30人以上者得組織公會。
國內建築型態日益多元,使災害預防及搶救複雜程度增加,下列內容何者非防災中心服勤人員訓練要點之規定?
- (A) 目的為訓練防災中心或中央管理室等服勤人員有效整合防災裝置、避難設施及消防安全設備資訊等各項必要應變措施,並配合消防救災作業
- (B) 非防災中心、中央管理室之服勤人員亦得為訓練對象
- (C) 初訓訓練時數不得少於12 小時,複訓訓練時數不得少於6 小時
- (D) 訓練合格者由辦理訓練之機關發給訓練合格證書,證書有效期限為3 年
正確答案:C
詳解:防災中心服勤人員初訓不得少於14小時、複訓不得少於7小時,非12、6小時,故C錯誤。
有關公共危險物品儲存及處理場所之名詞解釋,下列何者錯誤?
- (A) 室內儲槽場所:在建築物內設置容量超過600 公升可移動之儲槽儲存六類物品之場所
- (B) 地下儲槽場所:在地面下埋設容量超過600 公升之儲槽儲存六類物品之場所
- (C) 第一種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量未達管制量15 倍之場所
- (D) 第二種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量達管制量15 倍以上,未達40 倍之場所
正確答案:A
詳解:室內儲槽場所係於建築物內設置容量超過600公升且不可移動之儲槽,非可移動,故A錯誤。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,六類公共危險物品之儲存及處理,應遵守之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 第一類公共危險物品應避免與氧化劑接觸混合及火焰、火花、高溫物體接近及過熱。金屬粉應避免與水或酸類接觸
- (B) 第二類公共危險物品應避免與可燃物接觸或混合,或與具有促成其分解之物品接近,並避免過熱、衝擊、摩擦。無機過氧化物應避免與水接觸
- (C) 第五類公共危險物品不可與火焰、火花或高溫物體接近,並避免過熱、衝擊、摩擦
- (D) 第六類公共危險物品不可與火焰、火花或高溫物體接近,並應防止其發生蒸氣
正確答案:C
詳解:第五類自反應物質及有機過氧化物不可接近火源高溫,並避免過熱、衝擊、摩擦以防分解爆炸。
有關防火水幕之設置,下列敘述何者錯誤?
- (A) 防火水幕之防護高度在10 公尺以下時,其每公尺水幕長度放水量應在每分鐘100 公升以上
- (B) 防火水幕之配管規定,開關閥及選擇閥應設於儲槽發生火災時得以接近之位置
- (C) 防火水幕之連結送水裝置規定,加壓送水裝置啟動後6 分鐘內應能形成水幕
- (D) 儲槽容量達1 萬公秉以上者,防火水幕設備之水源容量不得小於防護該儲槽連續放水120分鐘之水量
正確答案:D
詳解:儲槽容量達1萬公秉以上者,水幕水源容量不得小於連續放水4小時之水量,非120分鐘,故D錯誤。
可燃性高壓氣體儲存場所防爆牆設置規定,下列何者正確?
- (A) 防爆牆長度應超過設置方位儲存場所建築物牆面長度。其牆腳與儲存場所建築物之距離不得少於2 公尺
- (B) 混凝土空心磚製防爆牆厚度應150 mm 以上
- (C) 鋼筋混凝土製防爆牆高度應1500 mm 以上
- (D) 鋼板製防爆牆應使用50 mm×50 mm 以上之等邊角鋼補強
正確答案:A
詳解:依官方答案,防爆牆長度應超過該方位儲存場所牆面長度,牆腳與建築物距離不得少於2公尺。
有關室內儲槽場所幫浦設備之設置規定,下列敘述何者錯誤?
- (A) 幫浦室窗戶及出入口,應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗
- (B) 有可燃性蒸氣滯留之虞者,應設置可將該蒸氣有效排至屋簷以上或室外距地面4 公尺以上高處之設備
- (C) 幫浦室以外之場所設置幫浦設備時,應於幫浦設備周圍地面上設置高於地面30 公分以上之圍阻措施,或設置具有同等以上效能之防止流出措施
- (D) 幫浦室以外之場所設置幫浦設備時,幫浦處理不溶於水之第四類公共危險物品者,應設置油水分離裝置,並防止該物品直接流入排水溝
正確答案:C
詳解:依官方答案,幫浦室以外處所之幫浦設備周圍圍阻措施之高度與C所述不符,故C錯誤。
依各類場所消防安全設備檢修期限及申報備查期限,下列敘述何者錯誤?
- (A) 甲類場所第二目應於每年3 月底及9 月底前進行申報備查
- (B) 甲類場所第六目應於每年5 月底及11 月底前進行申報備查
- (C) 乙類場所第一目應於每年3 月底前進行申報備查
- (D) 乙類場所第五目應於每年9 月底前進行申報備查
正確答案:D
詳解:依官方答案,乙類第五目場所之檢修申報期限與D所述不符,故D錯誤。
有關二氧化碳滅火設備使用之各種標示規格,下列敘述何者錯誤?
- (A) 手動啟動裝置標示為紅底白字
- (B) 放射表示燈點燈時白底紅字
- (C) 移動放射方式標式白底紅字
- (D) 音響警報裝置標示黃底黑字
正確答案:C
詳解:二氧化碳移動放射方式之標示應為紅底白字,非白底紅字,故C錯誤。
消防幫浦加壓送水裝置中,有關呼水裝置規定之敘述,下列何者錯誤?
- (A) 呼水裝置須具備減水警報裝置
- (B) 呼水槽底與呼水管逆止閥中心線間距離在1 公尺以下時,呼水管管徑須為40A 以上
- (C) 呼水槽水位降至其容量三分之一前,應能發出警報音響至平時有人駐在處
- (D) 呼水裝置應有100 公升以上之有效儲存量
正確答案:C
詳解:呼水槽水位降至其容量二分之一前即應發出減水警報,非三分之一,故C錯誤。
某建築物設置收納金屬製避難梯為避難器具,其升降口之施工方法何者錯誤?
- (A) 設於室外之護蓋應設置下蓋,且應設有直徑6 毫米以上之排水口4 個以上,或設置具同等以上面積之排水口
- (B) 以錨定方式安裝在建築物本體之構造者,其固定處所應有4 處以上
- (C) 以凸緣安裝在建築物本體之構造者,凸緣之寬度應在6 公分以上
- (D) 如有受雨淋之虞時,地板面需適當傾斜,並設置排水設施
正確答案:C
詳解:依官方答案,以凸緣安裝升降口之凸緣寬度規定與C所述不符,故C錯誤。
下列那一場所不是應設置無線電通信輔助設備之場所?
- (A) 地下層在四層以上,且地下層樓地板面積合計在3 千平方公尺以上建築物之地下層
- (B) 總樓地板面積在1 千平方公尺以上之地下建築物
- (C) 樓高在100 公尺以上建築物之地下層
- (D) 總樓地板面積在1 萬平方公尺以上之建築物
正確答案:D
詳解:無線電通信輔助設備設於地下建築物、深地下層及超高樓之地下層;1萬平方公尺以上建築物非其設置條件。
某一百貨商場為地上八層、地下三層,總樓地板面積3 千平方公尺。其火警自動警報設備之鳴動方式何者錯誤?
- (A) 起火層為地上二層以上時,限該樓層與其直上二層及其直下層鳴動
- (B) 起火層為地面層時,限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動
- (C) 起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動
- (D) 鳴動於20 分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動
正確答案:D
詳解:分區鳴動後於一定時間內(10分鐘)或再接受火災信號時應全區鳴動,非20分鐘,故D錯誤。
防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源供電容量應供其有效動作多少小時以上?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源,應能使其有效動作2小時以上。
下列那一處公共危險物品之場所屬於一般滅火困難場所?
- (A) 公共危險物品製造場所總樓地板面積在1 千平方公尺以上
- (B) 室內加油站一面開放且其上方樓層供其他用途使用
- (C) 室內儲存場所高度7 公尺之一層建築物
- (D) 硫磺室外儲存場所面積為95 平方公尺
正確答案:D
詳解:依官方答案,面積95平方公尺之硫磺室外儲存場所屬一般滅火困難場所;A、B、C屬顯著滅火困難。
下列何者非經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之「不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體」之材料?
- (A) 空心磚
- (B) 玻璃纖維
- (C) 陶瓷品
- (D) 石膏板
正確答案:D
詳解:石膏板屬耐燃三級材料;空心磚、玻璃纖維、陶瓷品屬耐燃一級(不燃材料)。
依各類場所消防安全設備設置標準第12 條之場所用途分類,下列何者錯誤?
- (A) 住宿型精神復健機構:屬乙類第七目
- (B) 集會堂:屬甲類第二目
- (C) 博物館:屬乙類第四目
- (D) 汽車修護廠:屬丙類第三目
正確答案:D
詳解:依官方答案,汽車修護廠之場所用途分類與D所述丙類第三目不符,故D錯誤。
依消防法規定,下列敘述何者正確?
- (A) 供公眾使用建築物之消防安全設備圖說,應由直轄市、縣(市)消防機關於主管建築機關許可開工後,審查完成
- (B) 使用燃氣之熱水器及其配管之安裝標準,由直轄市、縣(市)政府定之
- (C) 高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修,其管理權人應委託中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構辦理
- (D) 地面樓層達6 層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之建築物,其管理權有分屬時,各管理權人應協議製定共同消防防護計畫,報請消防機關核備
正確答案:C
詳解:高層建築物或地下建築物之定期檢修,管理權人應委託中央主管機關許可之檢修專業機構辦理。
依建築技術規則建築設計施工編所訂之建築技術用語,下列何者錯誤?
- (A) 避難層:具有出入口通達基地地面或道路之樓層
- (B) 直通樓梯:建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯(包括坡道)
- (C) 特別安全梯:自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯
- (D) 昇降機間:建築物供昇降機廂運行之垂直空間
正確答案:D
詳解:昇降機間指供人員候梯之空間,供昇降機廂運行之垂直空間為昇降機道,故D錯誤。
有關山林、田野引火燃燒申請及防火管理作為,下列敘述何者錯誤?
- (A) 山林、田野引火燃燒目的以開墾、整地、驅除病蟲害等事由為限
- (B) 引火前在引火地點四週設置2 公尺寬之防火間隔
- (C) 引火燃燒有延燒之虞,引火人應於5 日前向當地消防機關申請許可後始得為之
- (D) 引火時間應在上午6 時後下午6 時前,應配置適當之滅火設備
正確答案:B
詳解:依官方答案,山林田野引火前應設置之防火間隔寬度與B所述2公尺不符,故B錯誤。
消防安全設備檢修專業機構於證書有效期間內,進行證書記載事項變更時,檢修機構應自事實發生之日起多久期間內,依收費標準繳納證書費,並檢具申請書及變更事項證明文件,向中央主管機關申請換發證書?
- (A) 10 日
- (B) 15 日
- (C) 20 日
- (D) 30 日
正確答案:D
詳解:依官方答案,檢修機構證書記載事項變更,應自事實發生之日起30日內申請換發證書。
某室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品,儲槽容量合計為25 萬公秉,防液堤高度應在多少公尺以上?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:依官方答案,儲槽容量合計25萬公秉之室外儲槽場所,其防液堤高度應在1公尺以上。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關六類公共危險物品之販賣場所及其位置、構造及設備等規定,下列敘述何者正確?
- (A) 第一種販賣場所內設六類公共危險物品調配室者,其樓地板面積應在10 m2 以上,15 m2 以下
- (B) 第一種販賣場所之窗戶及出入口應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗
- (C) 第一種販賣場所係指販賣裝於容器之六類公共危險物品,其數量未達管制量40 倍之場所
- (D) 第二種販賣場所之出入口應設置30 分鐘以上防火時效之防火門。但有延燒之虞者,應設置1 小時以上防火時效之常時開啟式防火門
正確答案:B
詳解:第一種販賣場所之窗戶及出入口應設置30分鐘以上防火時效之防火門窗。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,液化石油氣備用量,供營業使用者,不得超過X 公斤;供家庭使用者,不得超過Y 公斤,下列敘述何者正確?
- (A) X=60;Y=40
- (B) X=80;Y=20
- (C) X=80;Y=40
- (D) X=80;Y=60
正確答案:C
詳解:依官方答案,液化石油氣備用量營業使用不得超過80公斤,家庭使用不得超過40公斤。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,儲存第五類公共危險物品分級屬A 型,其儲存量達管制量5 倍以上未達10 倍者且周圍設有圍牆之室內儲存場所,其應保留空地寬度應為多少公尺以上?
- (A) 3 公尺
- (B) 5 公尺
- (C) 8 公尺
- (D) 10 公尺
正確答案:B
詳解:依官方答案,A型第五類物品達管制量5倍以上未達10倍且設有圍牆之室內儲存場所,保留空地應5公尺以上。
可燃性高壓氣體儲存場所防爆牆,其鋼筋混凝土經過28 日養生後之抗壓強度(kgf/cm2),應為多少以上?
- (A) 140
- (B) 175
- (C) 210
- (D) 280
正確答案:C
詳解:防爆牆之鋼筋混凝土經28日養生後抗壓強度應在210 kgf/cm²以上。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何場所之樓地板面積合計未達1 千平方公尺,得設置水道連結型自動撒水設備或與現行法令同等以上效能之滅火設備?①產後護理之家②團體家屋 ③精神護理之家 ④兒童及少年福利機構
- (A) ①④
- (B) ①②
- (C) ②④
- (D) ②③
正確答案:D
詳解:依官方答案,團體家屋及兒童及少年福利機構面積未達1千m²者,得設水道連結型自動撒水設備。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,某樓層高度超過10 公尺且樓地板面積在700 平方公尺以上之高架儲存倉庫,其撒水頭設置應符合之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 任一點至撒水頭之水平距離,在3 公尺以下,並以交錯方式設置
- (B) 儲存棉花類、塑膠類、木製品、紙製品或紡織製品等易燃物品時,每4 公尺高度至少設置一個
- (C) 儲存之物品會產生撒水障礙時,該物品側面亦應設置
- (D) 設在天花板或樓板之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離在2.3 公尺以下
正確答案:B
詳解:依官方答案,高架儲存倉庫儲存棉花、塑膠、木製品等易燃物品時,每4公尺高度至少設一個撒水頭。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,使用加熱試驗器分別對差動式局限型1 種探測器及離子式局限型光電式局限型2 種探測器加熱,確認其應動作之時間分別是A 秒內及B 秒內,A+B 為多少?
- (A) 90
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 150
正確答案:A
詳解:加熱試驗時差動式局限型1種應於30秒內動作,偵煙式2種應於60秒內動作,A+B=90。
供某住宿式長期照顧機構使用之五層樓建築物,各樓層若符合下列何者之規定,得免設避難器具?
- (A) 裝修材料以耐燃三級材料裝修
- (B) 設有排煙設備
- (C) 各樓層以具1 小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為2 個以上之區劃,各區劃均以走廊連接安全梯,或分別連接不同安全梯
- (D) 設有119 火災通報裝置
正確答案:C
詳解:各樓層以1小時防火時效牆壁及防火設備分隔為2個以上區劃並各連接安全梯者,可水平避難,得免設避難器具。
依消防法施行細則規定,供公眾使用建築物應遴選防火管理人並制定消防防護計畫,其相關規定下列何者錯誤?
- (A) 防火避難設施之自行檢查:每月至少檢查一次
- (B) 滅火、通報及避難訓練之實施:每年至少應舉辦一次,每次不得少於4 小時
- (C) 增建、改建、修建、室內裝修施工時,應另定消防防護計畫
- (D) 員工在50 人以上者,自衛消防編組應增編安全防護班及救護班
正確答案:B
詳解:滅火、通報及避難訓練每半年至少應舉辦一次,每次不少於4小時,非每年一次,故B錯誤。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,對二氧化碳滅火器進行重量檢查時,如失重超過多少比例以上或壓力表示值在綠色範圍外時,應予以更新,下列何者正確?
- (A) 5%
- (B) 7%
- (C) 10%
- (D) 14%
正確答案:C
詳解:依官方答案,二氧化碳滅火器失重超過10%或壓力表示值在綠色範圍外時應予更新。
某合法KTV 視聽歌唱場所經當地消防機關會勘通過依法取得室內裝修許可,依照消防安全設備檢修及申報辦法規定,自該室內裝修許可核發之日期起算,距申報期限在多少個月以內,免辦理當次檢修及申報備查?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:B
詳解:依官方答案,自室內裝修許可核發之日起距申報期限在6個月以內者,免辦當次檢修申報。
受託辦理檢修之檢修機構應依相關規定檢修完成消防安全設備後,依照消防安全設備檢修及申報辦法規定,應附加檢修完成標示檢修機構專業樣式以何種顏色為底?
- (A) 藍色
- (B) 黃色
- (C) 綠色
- (D) 紅色
正確答案:D
詳解:檢修完成標示之檢修機構專用樣式以紅色為底,以資區別。
依據乾粉滅火設備各種標示規格規定,其標示規格為長480 mm 以上,寬270 mm 以上,黃底黑字,每字大小為25 mm×25 mm 以上,係屬下列何者?
- (A) 手動啟動裝置
- (B) 音響警報裝置
- (C) 移動放射方式
- (D) 放射表示燈
正確答案:B
詳解:乾粉滅火設備之音響警報裝置標示為黃底黑字,長480mm以上、寬270mm以上。
有關加壓送水裝置之電動機,其種類、構造及機能等之敘述,何者正確?
- (A) 幫浦在超出額定負荷狀態下,應能順利啟動
- (B) 電動機須使用高壓三相誘導鼠籠式電動機
- (C) 電動機須使用3 KV 以上之三相誘導鼠籠式電動機
- (D) 電動機在額定輸出連續運轉8 小時後,不得發生異狀,且在超過額定輸出之15%輸出力運轉1 小時,仍不致發生障礙,引起過熱現象
正確答案:C
詳解:依官方答案,C所述加壓送水裝置電動機之種類規定為正確敘述。
避難器具裝置在固定部上之固定器具材料如為鋼材,其鋼索之容許拉伸應力為剪斷荷重的多少比例?
- (A) 1/3
- (B) 2 倍
- (C) 1/2
- (D) 3.5 倍
正確答案:A
詳解:依官方答案,避難器具固定器具之鋼索容許拉伸應力為剪斷荷重的1/3。
依建築技術規則建築設計施工編規定,有關分戶牆及分間牆構造,下列敘述何者正確?
- (A) 建築物使用類組為A 類其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造,其分間牆上之門窗,應為不燃材料製造
- (B) 建築物屬F-1 組之精神復健機構,其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造,寢室之分間牆上之門窗應為不燃材料製造或具半小時以上防火時效
- (C) 其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室,應以具有1 小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃,裝修材料並以不燃材料為限
- (D) 建築物屬F-1 組之精神復健機構其寢室之分間牆上之門窗為具半小時以上防火時效者,並依照同編第76 條第3 款及第4 款之規定
正確答案:B
詳解:依官方答案,F-1組精神復健機構防火區劃內分間牆應以不燃材料建造,寢室門窗為不燃或半小時防火時效。
110 年
工廠發生火災時,工廠之管理權人雖指派專人至現場協助救災,但未能提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊供消防人員參考。依消防法規定,該處管理權人多少罰鍰?
- (A) 新臺幣2 萬元以上10 萬元以下
- (B) 新臺幣3 萬元以上15 萬元以下
- (C) 新臺幣3 萬元以上60 萬元以下
- (D) 新臺幣50 萬元以上150 萬元以下
正確答案:C
詳解:依官方答案,未提供廠區化學品種類、數量、位置平面圖及搶救資訊者,處3萬元以上60萬元以下罰鍰。
明火表演,指以產生火焰、火花或火星等方式之表演活動,下列敘述何者正確?
- (A) 表演場所管理權人曾違反明火表演安全管理辦法規定,依消防法第41 條之1 規定裁處未滿3 年者,不得申請明火表演許可
- (B) 申請明火表演,應於表演活動開始20 日前,檢具文件報請轄區主管機關審查,經取得許可書後,始得為之
- (C) 表演區域及外緣3 公尺內之地面、牆面及地面上方6 公尺以內之天花板或樓板,不得有以木板、未固著式泡綿、未具防焰性能之布幕等易引發火災之材料裝潢或裝飾
- (D) 表演與觀眾之距離,應維持5 公尺以上,產生之火焰高度不得超過表演區域淨高度之二分之一
正確答案:D
詳解:依官方答案,明火表演與觀眾距離應維持5公尺以上,火焰高度不得超過表演區域淨高度之二分之一。
依消防法規定,下列敘述何者正確?
- (A) 管理權人係指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者;其屬法人者,為其負責人
- (B) 消防主管機關:在中央為內政部消防署;在直轄市為直轄市政府消防局;在縣(市)為縣(市)政府消防局
- (C) 直轄市、縣(市)政府,應每半年定期舉辦防火教育及宣導,並由機關、學校、團體及大眾傳播機構協助推行
- (D) 為預防火災、搶救災害及火災調查,以維護公共安全,確保人民生命財產,特制定消防法
正確答案:A
詳解:消防法所稱管理權人指依法令或契約對場所有實際支配管理權者;其屬法人者為其負責人。
某KTV 之管理權人未依規定維護該場所之消防安全設備,導致火災發生時,消防安全設備無法發揮正常功能,而造成二名消費者死亡,依消防法之規定,對管理權人之處分,下列敘述何者正確?
- (A) 處1 年以上7 年以下有期徒刑,得併科新臺幣100 萬元以上500 萬元以下罰金
- (B) 處5 年以下有期徒刑或拘役,得併科新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰金
- (C) 處6 月以上5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣50 萬元以上250 萬元以下罰金
- (D) 處3 年以下有期徒刑,得併科新臺幣6 千元以上3 萬元以下罰金
正確答案:A
詳解:依官方答案,未依規定維護消防安全設備致人於死者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科100萬至500萬元罰金。
下列場所何者屬一定規模以上供公眾使用建築物,應由管理權人,遴用防火管理人,責其製定消防防護計畫,報請消防機關核備?
- (A) 總樓地板面積為250 平方公尺之超級市場
- (B) 總樓地板面積為250 平方公尺之餐廳
- (C) 總樓地板面積為250 平方公尺之補習班
- (D) 總樓地板面積為250 平方公尺之工廠
正確答案:C
詳解:總樓地板面積200平方公尺以上之補習班即應遴用防火管理人;超市、餐廳門檻為300平方公尺。
消防設備師及消防設備士,自取得證書日起應定期接受講習訓練,下列敘述何者正確?
- (A) 每3 年應接受講習一次或取得累計積分達180 分以上之訓練證明文件
- (B) 中央主管機關舉辦或認可之講習會、研討會或專題演講,每小時積分10 分,每項課程或講題總分以40 分為限
- (C) 於國內外專業期刊或學報發表論文或翻譯專業文獻經登載者,論文每篇60 分,翻譯每篇30 分,作者或譯者有2 人以上者,平均分配積分
- (D) 研究所以上之在職進修或推廣教育,取得學分或結業證明者,每一學分積分10 分,單一課程以40 分為限
正確答案:B
詳解:依官方答案,參加中央主管機關舉辦或認可之講習會等,每小時積分10分,每項課程總分以40分為限。
消防安全設備檢修專業機構設置資格中規定,須置有消防設備師及消防設備士合計10 人以上,均為專任,其中消防設備師至少2 人。同時,針對執行檢修業務之必要設備及器具,有關其種類及數量,下列敘述何者正確?
- (A) 加熱試驗器3 組、噪音計3 個、糖度計2 個
- (B) 加煙試驗器3 組、空氣注入試驗器2 組、電流計2 個
- (C) 煙感度試驗器2 組、減光罩1 組、扭力扳手2 個
- (D) 水壓表(比托計)3 組、比重計3 個、風速計3 個
正確答案:A
詳解:依官方答案,檢修專業機構應備加熱試驗器3組、噪音計3個、糖度計2個等必要器具。
依消防設備師及消防設備士管理辦法規定,消防設備師及消防設備士執行業務,應備業務登記簿,以書面簿冊形式或電子檔案方式,記載委託人姓名或名稱、住所、委託事項及辦理情形之詳細紀錄,並應妥善保存,以備各級消防機關之查核。上述業務登記簿保存年限至少幾年?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:消防設備師(士)之業務登記簿應至少保存5年,以備消防機關查核。
依消防設備師及消防設備士管理辦法規定,各級消防機關得檢查消防設備師及消防設備士之業務或令其報告、提出證明文件、表冊及有關資料。若某消防設備士拒絕提供前述資料,違反規定時,主管機關應如何處理?
- (A) 應命其限期改善;屆期未改善者,依行政執行法間接強制方法執行之
- (B) 應命其限期改善;屆期未改善者,依消防法處2 萬元至10 萬元罰鍰
- (C) 應命其限期改善;屆期未改善者,依消防法處3 萬元至15 萬元罰鍰
- (D) 應依消防法處2 萬元至10 萬元罰鍰,並命其限期改善;屆期未改善者,得連續處罰
正確答案:A
詳解:拒絕提供資料者應命限期改善,屆期未改善者依行政執行法以間接強制方法執行。
公共危險物品等場所之滅火設備共分為五大類,其中第五種滅火設備係指滅火器、水桶、水槽、乾燥砂、膨脹蛭石或膨脹珍珠岩等,除滅火器外之其他設備,有關核算滅火效能值,下列敘述何者正確?
- (A) 6 公斤之消防專用水桶,每3 個為1 滅火效能值
- (B) 水槽每80 公升為1.5 滅火效能值
- (C) 乾燥砂每50 公升為0.6 滅火效能值
- (D) 膨脹蛭石或膨脹珍珠岩每160 公斤為1 滅火效能值
正確答案:B
詳解:第五種滅火設備滅火效能值:水槽每80公升為1.5,乾燥砂每50公升為0.5,水桶8公升每3個為1。
可燃性高壓氣體儲存場所之構造、設備及安全管理相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 採用不燃材料構造之地面一層建築物,屋頂應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋,屋簷並應距離地面3 公尺以上
- (B) 通路面積至少應占儲存場所面積之百分之二十以上
- (C) 周圍2 公尺範圍內,應嚴禁煙火,且不得存放任何可燃性物質。但儲存場所牆壁以厚度10公分以上鋼筋混凝土造或具有同等以上強度構築防護牆者,不在此限
- (D) 供二家以上販賣場所使用者,應製作逃生避難圖,註明場所之位置、逃生動線及商號名稱等資料,並懸掛於明顯處所
正確答案:B
詳解:依官方答案,可燃性高壓氣體儲存場所之通路面積至少應占儲存場所面積之20%以上。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,有關公共危險物品及其製造、儲存場所之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 公共危險物品共分為六類,其中第四類是易燃液體及可燃液體,第五類是自反應物質及氧化性液體
- (B) 六大類物品製造場所及一般處理場所,其外牆或相當於該外牆之設施外側,與廠區外鄰近加油站之安全距離應大於30 公尺
- (C) 六大類物品製造場所或一般處理場所之構造,其窗戶及出入口應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗;牆壁開口有延燒之虞者,應設置1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門
- (D) 室內儲槽場所輸送液體六類物品之配管,應經該配管最大常用壓力之1.5 倍以上水壓進行耐壓試驗20 分鐘,不得洩漏或變形
正確答案:C
詳解:依官方答案,製造或一般處理場所窗戶出入口應設30分鐘防火門窗,有延燒之虞者設1小時常時關閉式防火門。
室外儲槽場所之儲槽儲存第四類公共危險物品者,有關防液堤之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 單座儲槽周圍所設置防液堤之容量,應為該儲槽容量百分之一百一十以上;同一地區設有2 座以上儲槽者,其周圍所設置防液堤之容量,應為最大之儲槽容量百分之一百一十以上
- (B) 室外儲槽之直徑未達15 公尺者,防液堤與儲槽側板外壁間之距離,不得小於儲槽高度之三分之一;其為15 公尺以上者,不得小於儲槽高度之二分之一。但儲存物之閃火點在攝氏300 度以上者,不在此限
- (C) 儲槽容量超過1000 公秉者,分隔堤應以鋼筋混凝土造或土造,且分隔堤高度應在30 公分以上,且至少低於防液堤20 公分
- (D) 室外儲槽容量在1000 公秉以上者,其防液堤應設置洩漏檢測設備,並應於可進行處置處所設置警報設備
正確答案:A
詳解:防液堤容量應為儲槽容量110%以上;有2座以上儲槽者,為最大儲槽容量之110%以上。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關場所之定義,下列敘述何者正確?
- (A) 地下儲槽場所:在地下層設置容量超過500 公升之儲槽儲存第一類至第六類公共危險物品之場所
- (B) 室外儲槽場所:在建築物外地面上設置容量超過五百公升且不可移動之儲槽儲存第一類至第六類公共危險物品之場所
- (C) 公共危險物品處理場所之第二種販賣場所:販賣裝於容器之第一類至第六類公共危險物品,其數量達管制量15 倍以上,未達40 倍之場所
- (D) 可燃性高壓氣體處理場所之容器串接使用場所:使用液化石油氣作為燃氣來源,其串接使用量達128 公斤以上之場所
正確答案:C
詳解:第二種販賣場所指販賣容器裝公共危險物品達管制量15倍以上未達40倍者;地下儲槽係埋設於地盤面下,其餘選項定義數值有誤。
某自助洗衣店使用液化石油氣作為動力來源,其容器串接使用量為100 公斤,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定之安全設施,下列何者應設置?①滅火器 ②氣體漏氣警報器 ③自動緊急遮斷裝置 ④標示板標示緊急聯絡人姓名及電話
- (A) ①②
- (B) ②③
- (C) ③④
- (D) ①④
正確答案:A
詳解:液化石油氣容器串接使用量達80公斤以上者,屬容器串接使用場所,應設氣體漏氣警報器並配置滅火器;遮斷裝置等為較大用量之要求。
依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關六類公共危險物品之分類,下列敘述何者正確?
- (A) 硫磺為第一類公共危險物品
- (B) 鈉為第二類公共危險物品
- (C) 三氯矽甲烷為第五類公共危險物品
- (D) 過氧化氫為第六類公共危險物品
正確答案:D
詳解:過氧化氫屬第六類氧化性液體;硫磺為第二類易燃固體,鈉與三氯矽甲烷屬第三類發火性液體、固體及禁水性物質。
某甲苯儲槽之內容積為5000 公升,其儲槽上部未設有固定式滅火設備,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,該儲槽最大容量為多少公升?
- (A) 4000
- (B) 4250
- (C) 4500
- (D) 4750
正確答案:D
詳解:未設固定式滅火設備之儲槽,空間容積以內容積5%計,最大容量=5000×95%=4750公升。
第一種室內消防栓與室外消防栓之比較,下列敘述何者正確?
- (A) 各層任一點至第一種室內消防栓接頭之水平距離在25 公尺以下;室外消防栓口徑在63 毫米以上,與建築物一樓外牆各部分之水平距離在40 公尺以下
- (B) 任一樓層內,第一種室內消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分1.7 公斤以上或0.17 MPa 以上,放水量在每分鐘200 公升以上;室外消防栓瞄子出水壓力在每平方公分2.5 公斤以上或0.25 MPa 以上,出水量在每分鐘350 公升以上
- (C) 室內消防栓設備之水源容量,應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水30 分鐘之水量以上。但該樓層內,全部消防栓數量超過2 支時,以2 支計算之。室外消防栓設備之水源容量,應在2 具室外消防栓同時放水40 分鐘之水量以上
- (D) 第一種室內消防栓開關距離樓地板之高度,在0.5 公尺以上1.5 公尺以下。室外消防栓開關位置,不得高於地面1.5 公尺,並不得低於地面0.6 公尺。設於地面下者,其水帶接頭位置不得低於地面0.3 公尺
正確答案:A
詳解:第一種室內消防栓水平距離25公尺以下;室外消防栓口徑63毫米以上、距一樓外牆各部分水平距離40公尺以下,其他選項數值有誤。
有一棟建築物高度超過60 公尺,其連結送水管採用濕式設計,並設中繼幫浦,下列敘述何者正確?
- (A) 中繼幫浦放水測試時,應從送水口以送水設計壓力送水,並以口徑21 毫米瞄子在最頂層測試,其放水壓力在每平方公分6 公斤以上或0.6 MPa 以上,且放水量在每分鐘600公升以上
- (B) 屋頂水箱有0.5 立方公尺以上容量,中繼水箱有2 立方公尺以上
- (C) 全閉揚程與押入揚程合計在180 公尺以上時,增設幫浦使串聯運轉
- (D) 中繼幫浦全揚程在下列計算值以上:全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+放水壓力
正確答案:A
詳解:依官方答案,連結送水管設中繼幫浦者,放水測試於最頂層以21毫米瞄子放水,壓力須達6kgf/cm2以上、水量每分鐘600公升以上。
依法應裝設火警自動警報設備之建築物,其裝設受信總機及探測器等相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 每一火警分區不得超過一樓層,並在樓地板面積600 平方公尺以下。但上下二層樓地板面積之和在500 平方公尺以下者,得二層共用一分區
- (B) 探測器裝設位置,天花板上設有出風口時,除火焰式、差動式分布型及偵煙式探測器外,應距離該出風口1.5 公尺以上
- (C) 受信總機、中繼器及偵煙式探測器,有設定蓄積時間時,其蓄積時間之合計,每一火警分區在60 秒以下,使用其他探測器時,在30 秒以下
- (D) 壁掛型受信總機操作開關距離樓地板面之高度,在0.8 公尺(座式操作者,為0.6 公尺)以上1 公尺以下
正確答案:A
詳解:火警分區每區不超過一樓層且在600平方公尺以下;上下二層面積和在500平方公尺以下者,得二層共用一分區。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關應設置自動撒水設備之場所,其撒水頭之位置規定,下列敘述何者正確?
- (A) 撒水頭迴水板下方30 公分內及水平方向45 公分內,應保持淨空間,不得有障礙物
- (B) 密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面(指樓板或天花板)下方,其間距在30 公分以下
- (C) 使用密閉式撒水頭,且風管等障礙物之寬度超過110 公分時,該風管等障礙物下方,亦應設置
- (D) 側壁型撒水頭迴水板下方及水平方向30 公分內,保持淨空間,不得有障礙物
正確答案:B
詳解:密閉式撒水頭迴水板應裝於裝置面下方30公分以下,使感熱及撒水有效;淨空間應為下方45公分、水平30公分內。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,避難器具於開口部與地面之間保有必要下降空間,下列敘述何者正確?
- (A) 緩降機:以器具中心半徑0.5 公尺圓柱形範圍內。但突出物在10 公分以內,且無避難障礙者,或超過10 公分時,能採取不損繩索措施者,該突出物得在下降空間範圍內
- (B) 避難梯:自避難梯二側豎桿中心線向外30 公分以上及其前方75 公分以上之範圍內
- (C) 避難繩索:以救助袋中心,半徑1 公尺圓柱形範圍內
- (D) 滑臺:滑面上方1 公尺以上及滑臺兩端向外30 公分以上所圍範圍內
正確答案:A
詳解:緩降機下降空間以器具中心半徑0.5公尺圓柱形範圍內,突出物10公分以內且無避難障礙者得在範圍內。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者屬應設置室內消防栓設備的場所?
- (A) 四層建築物,每層樓面積200 平方公尺,一樓經營指壓按摩場所
- (B) 三層建築物,每層樓面積350 平方公尺,一樓經營遊藝場所
- (C) 七層建築物,每層樓面積200 平方公尺,二樓經營理容院
- (D) 設於地下層之撞球場,樓地板面積120 平方公尺
正確答案:C
詳解:五層以上建築物供甲類場所使用,任一層樓地板面積150平方公尺以上者應設室內消防栓;七層樓理容院每層200平方公尺符合。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關連結送水管之送水設計壓力規定計算,下列敘述何者錯誤?
- (A) 送水設計壓力在下列計算值以上:送水設計壓力=配管摩擦損失水頭+消防水帶摩擦損失水頭+落差+放水壓力
- (B) 消防水帶摩擦損失水頭為4 公尺
- (C) 立管水量,最上層與其直下層間為每分鐘1200 公升,其他樓層為每分鐘2400 公升
- (D) 每一線瞄子支管之水量為每分鐘130 公升
正確答案:D
詳解:連結送水管計算送水設計壓力時,每一線瞄子支管水量為每分鐘600公升,非130公升(130為第一種室內消防栓放水量)。
某場所室內高度為16 公尺,依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者為可選擇之探測器種類?①定溫式特種 ②差動式分布型 ③光電式局限型一種 ④火焰式
- (A) ①④
- (B) ②③
- (C) ③④
- (D) ①③
正確答案:C
詳解:裝置面高度15公尺以上未滿20公尺,限用離子式或光電式局限型一種、光電式分離型及火焰式探測器;定溫式、差動分布型不適用。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,裝設火警自動警報設備之建築物,其火警分區劃定,下列敘述何者正確?
- (A) 每一分區之任一邊長在60 公尺以下。但裝設光電式分離型探測器時,其邊長得在120 公尺以下
- (B) 每一火警分區不得超過一樓層,並在樓地板面積500 平方公尺以下
- (C) 樓梯、斜坡通道、昇降機之昇降路及管道間等場所,在水平距離60 公尺範圍內,且其頂層相差在二層以下時,得為一火警分區
- (D) 樓梯或斜坡通道,垂直距離每45 公尺以下為一火警分區。但其地下層部分應為另一火警分區
正確答案:D
詳解:樓梯或斜坡通道垂直距離每45公尺以下為一火警分區,地下層部分另為一分區;其餘選項面積、邊長數值有誤。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,自動撒水設備得依實際情況需要選擇適當型式設置。但下列何種場所應設開放式?
- (A) 集會堂使用之舞臺
- (B) 旅館
- (C) 車站
- (D) 醫院
正確答案:A
詳解:舞臺火災延燒快、天花板高,密閉式撒水頭不易及時動作,故集會堂舞臺應設開放式撒水頭以一齊放水。
依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列場所何者屬於乙類場所?
- (A) 日間型精神復健機構
- (B) 榮譽國民之家
- (C) 托嬰中心
- (D) 啟明、啟智、啟聰等特殊學校
正確答案:A
詳解:日間型精神復健機構無夜間收容,歸乙類場所;榮譽國民之家、托嬰中心及啟明啟智啟聰特殊學校屬甲類場所。
有一室外儲槽,其容量為9000 公秉,依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,設有防火水幕,下列敘述何者正確?
- (A) 其設置之緊急電源,應使用發電機設備、蓄電池設備或具有相同效果之引擎動力系統,其供電容量為160 分鐘
- (B) 其設置之水源容量,不得小於防護該儲槽連續放水120 分鐘之水量
- (C) 防火水幕設備之水源應連結加壓送水裝置,加壓送水裝置啟動後8 分鐘內應能形成水幕
- (D) 防火水幕配管於管系竣工時,應做加壓試驗,試驗壓力為加壓送水裝置全閉揚程2.5 倍以上之水壓,須持續2 小時無漏水現象
正確答案:B
詳解:防火水幕水源容量不得小於防護該儲槽連續放水120分鐘之水量,以應大型儲槽長時間冷卻防護需要。
可燃性高壓氣體儲存場所防爆牆分為鋼筋混凝土製、混凝土空心磚製及鋼板製等三種,並應設置於堅固基礎上,強度應能承受可能預料之氣體爆炸衝擊,有關混凝土空心磚製防爆牆之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 加固牆應與混凝土空心磚製防爆牆本體成直角,其長度自防爆牆側面突出400 mm 以上、厚度150 mm 以上、高度不可低於混凝土空心磚製防爆牆頂部400 mm 以上、配置間隔應在3600 mm 以下
- (B) 插入於加固牆之縱筋及橫筋應為D16(或ψ16 mm)以上之鋼筋,橫筋之間隔應在200 mm以下並彎鉤在縱筋上
- (C) 混凝土空心磚製防爆牆之橫筋之接頭及固定,應於加固牆位置為之,如在加固牆位置未能取得充分固定長度時,應將橫筋之彎鉤掛在加固牆位置之縱筋
- (D) 應為整體之鋼筋混凝土製之水平基礎,基礎身高應在360 mm 以上,埋入深度應在300 mm以上
正確答案:C
詳解:混凝土空心磚製防爆牆之橫筋接頭及固定應於加固牆位置為之,固定長度不足時將橫筋彎鉤掛於加固牆縱筋上。
有關標示設備之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 避難方向指示燈設於樓梯或坡道者,在樓梯級面或坡道表面之照度,應在2 勒克司(lx)以上
- (B) 觀眾席引導燈之照度,在觀眾席通道地面之水平面上測得之值,在0.2 勒克司(lx)以上
- (C) 避難指標設於出入口時,裝設高度距樓地板面1 公尺以下
- (D) 出口標示燈及避難方向指示燈設置於1500 平方公尺地下建築物之主要避難路徑,蓄電池容量應在80 分鐘以上,並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式
正確答案:B
詳解:觀眾席引導燈照度於觀眾席通道地面水平面測得應在0.2勒克司以上;避難方向指示燈設於樓梯者應為1勒克司以上。
裝置避難器具之固定部(係指裝設避難器具之樑、柱、樓板等堅固構造或經補強之部分)直接裝置在建築物主要構造部之施工方法,若以金屬膨脹錨定螺栓之施工方法,金屬膨脹錨定螺栓間之間隔,應為埋入深度之幾倍以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 4.5
正確答案:C
詳解:以金屬膨脹錨定螺栓固定避難器具時,螺栓間隔應為埋入深度3.5倍以上,避免混凝土受拉破壞區重疊而降低強度。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,有關固定式泡沫滅火設備(低發泡)綜合檢查之檢查方法,下列敘述何者正確?
- (A) 使用正常電源供電狀態,藉由手動啟動裝置之操作或自動啟動裝置之動作,確認系統之性能是否正常
- (B) 設置泡沫頭者,每次選擇全部放射區域數之10%以上之放射區域,進行逐區放水試驗,測其放射分布及放射壓力
- (C) 於距加壓送水裝置最遠之放射區域進行泡沫放射,再依發泡倍率及20%還原時間測定方法,測其發泡倍率及20%還原時間
- (D) 在測定發泡倍率時,使用其所採取之泡水溶液,利用糖度計法或比色計法,測其混合比率
正確答案:D
詳解:泡沫綜合檢查測定發泡倍率時,以所採取之泡水溶液用糖度計法或比色計法測其混合比率,確認泡沫原液混合正確。
依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定,室內消防栓設備水帶製造年份超過10 年應使用耐水壓試驗機,施以X kgf/cm2以上水壓試驗Y 分鐘合格,始得繼續使用。X+Y 為多少?
- (A) 10
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 17
正確答案:B
詳解:製造逾10年之水帶應以耐水壓試驗機施7kgf/cm2以上水壓試驗5分鐘合格始得續用,X+Y=7+5=12。
某幼兒園經當地消防機關會勘通過依法取得使用執照,依消防安全設備檢修及申報辦法規定,自該使用執照證明文件核發之日期起算,距申報期限在幾個月內,免辦理當次檢修及申報備查?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:D
詳解:依官方答案,取得使用執照核發日起算至申報期限在12個月內者,因剛經會勘合格,免辦理當次檢修申報。
依建築技術規則建築設計施工編規定,夾層係指夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內夾層面積之和,超過多少平方公尺,視為另一樓層?
- (A) 60
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 120
正確答案:C
詳解:同一樓層內夾層面積之和超過100平方公尺者,視為另一樓層,須依樓層檢討相關規定。
有關二氧化碳滅火設備使用之各種標示規格,下列敘述何者正確?
- (A) 手動啟動裝置標示係紅底白字,長300 mm 以上
- (B) 放射表示燈規格,點燈時紅底白字,長280 mm 以上
- (C) 移動放射方式標示係紅底白字,長100 mm 以上
- (D) 音響警報裝置標示係紅底白字,每字大小為25 mm×25 mm 以上
正確答案:A
詳解:依官方答案,二氧化碳手動啟動裝置標示為紅底白字、長300毫米以上,使人員易於辨識操作位置。
依建築技術規則建築設計施工編規定,有關防火門構造等相關規定,下列敘述何者正確?
- (A) 防火門周邊10 公分範圍內之牆壁應以不燃材料建造
- (B) 防火門之門扇寬度應在100 公分以上,高度應在200 公分以上
- (C) 常時關閉式之防火門應用鑰匙開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置
- (D) 防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者,不在此限
正確答案:D
詳解:防火門應朝避難方向開啟以利疏散;住宅、宿舍寢室、旅館客房、病房等連接走廊者不在此限。
依建築技術規則建築設計施工編規定,有關建築技術用語之定義,下列敘述何者正確?
- (A) 地下層:地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之一以上在基地地面上者,視為地面層
- (B) 總樓地板面積:建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和
- (C) 居室:供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間,包括門廳、走廊、樓梯間、衣帽間均稱居室
- (D) 集合住宅:具有共同基地及共同空間或設備。並有二個住宅單位以上之建築物
正確答案:B
詳解:總樓地板面積為建築物各層含地下層、屋頂突出物及夾層之樓地板面積總和;門廳、走廊、樓梯間不屬居室。
依建築技術規則建築設計施工編規定,下列何者屬無窗戶居室?
- (A) 樓地板面積50 平方公尺之居室,其有效採光面積為4 平方公尺
- (B) 居室可直接開向戶外之有效防火避難構造開口,其高度為1 公尺,寬度為50 公分
- (C) 居室可通達戶外之有效防火避難構造開口為圓型,其直徑為1 公尺
- (D) 樓地板面積60 平方公尺之居室,其天花板或天花板下方80 公分範圍以內之有效通風面積為2 平方公尺
正確答案:B
詳解:有效避難開口須高1.2公尺以上、寬75公分以上(或直徑1公尺以上圓形),高1公尺寬50公分不足,屬無窗戶居室。
常見問題
消防法規概要題庫有幾題?
本站收錄考選部 110 至 115 年消防法規概要測驗題共 238 題,約每年 40 題,官方更正為一律給分或多答案給分的題目未收。
消防設備士消防法規概要幾分及格?
以各科平均的總成績滿 60 分及格;任一科 0 分不予及格;及格人數不足全程到考人數 16% 時另有排名規則。
消防法規概要題庫去哪裡下載?
歷屆試題由考選部公開。本站不是官方網站,只把公開試題整理成可免費線上練習的版本,並附答案與詳解。
消防法規概要考題會和題庫一樣嗎?
消防法、設置標準和檢修申報規定每年都考,但條文會修正,題目以考試當時版本為準,不保證重出。
消防法規概要怎麼準備最快?
依消防法、設備人員法、設置標準、檢修辦法四塊整理數字與期限,再做近年試卷,考前看速記表。
消防法規概要有申論題嗎?
考試含申論題,但本站只收測驗題;申論題未收,也不計入本題庫的題數。