消防設備師消防法規題庫

239題消防法規(消防設備師)歷屆試題,免費線上練習。

題目、選項與答案照考選部 110-115 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以考選部公告為準。

239總題數
6章節數
0附圖題
線上練習這份題庫消防設備士火災學概要測驗題題庫消防設備士消防法規概要測驗題題庫消防設備士警報與避難系統消防安全設備概要測驗題題庫消防設備士水與化學系統消防安全設備概要測驗題題庫

考試資訊

題庫版本110–115 年專技普考消防設備師歷屆試題(共 6 份試卷)
題數239 題(6 份試卷共 240 題,已排除官方更正為一律給分或多個答案均給分的 1 題)
考試題數與時間申論 50 分加 40 題測驗(每題 1.25 分),作答 2 小時;本站只收測驗題,模擬考時間為本站自訂
及格標準以各科平均的總成績滿 60 分及格;及格人數未達全程到考人數 10% 時,取總成績排名前 10%、總成績達 50 分且無任一科 0 分者為及格;任一科 0 分不予及格。本站模擬考以單科計分,僅供練習參考
出題單位考選部(專門職業及技術人員高等考試,消防設備師)

怎麼準備

我建議以消防法、設備人員法、設置標準、檢修辦法為主,再補認可、防焰與原有建築改善辦法。

這是高考設備師的法規科,條文量大又多辦法;先練習,再正式模擬,錯題用速記表補弱項。

章節分布

章節題數
115 年39 題
114 年40 題
113 年40 題
112 年40 題
111 年40 題
110 年40 題
115 年
115 年:防火管理人設置、公共危險物品場所定義、水道連結型撒水設置基準、服勤人員訓練登錄辦法、惰性氣體滅火、設備人員法施行細則、執業執照登記。
114 年
114 年:執業執照有效期間、設計監造測試檢修作業辦法、幫浦摩擦損失計算基準、緊急電源、緊急廣播、公共危險物品設置標準。
113 年
113 年:消防法第13條規模、防火管理人訓練、設備人員業務、儲槽安全、防焰性能認證、原有合法建築物改善、複合用途判斷、潔淨區。
112 年
112 年:檢修及申報辦法、設備師設備士管理辦法、公共危險物品試驗方法、緩降機認可、設置標準第46條、避難器具支固器具強度。
111 年
111 年:消防法與施行細則、檢修專業機構管理辦法、公共危險物品、潔淨區二氧化碳、防焰物品、設備師士講習積分、認可標準。
110 年
110 年:住宅用火警器、消防安全設備種類、防焰物品認證、管制量、顯著滅火困難場所、出口標示燈、呼水裝置、建築許可。

完整題目

115 年

題號 115-1 單題頁

有關防火管理人設置及管理之敘述,下列何者正確?

  • (A) 總樓地板面積在450 平方公尺之健身休閒中心,應設置防火管理人
  • (B) 總樓地板面積在450 平方公尺之圖書館,應設置防火管理人
  • (C) 總樓地板面積在450 平方公尺之咖啡廳,應設置防火管理人
  • (D) 防火管理人,應為場所管理或監督層次幹部

正確答案:C

詳解:依官方答案,咖啡廳屬甲類場所,總樓地板面積300平方公尺以上即應設防火管理人,450平方公尺符合。

題號 115-2 單題頁

依消防法罰則之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 謊報火警,處新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰
  • (B) 無故撥打主管機關報案電話,處新臺幣6 千元以上10 萬元以下罰鍰
  • (C) 電信事業人員無正當理由洩漏其經辦相關作業所知悉資料之內容,處新臺幣6 千元以上10萬元以下罰鍰
  • (D) 銷售未附有防焰標示之防焰物品者,處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰

正確答案:A

詳解:依官方答案,謊報火警依消防法處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰,其餘選項罰鍰額度不符。

題號 115-3 單題頁

消防設備師於某場所設計設置「移動式」泡沫滅火設備,依各類場所消防安全設備設置標準規定,選用3%蛋白質泡沫液時,其泡沫瞄子最大放射量應為多少L/min 以上?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:B

詳解:依官方答案,移動式泡沫滅火設備使用3%蛋白泡沫液時,泡沫瞄子放射量應為每分鐘200公升以上。

題號 115-4 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,有關室內儲存場所儲存第五類公共危險物品分級屬A 型或B 型,其位置、構造及設備之敘述,下列何者正確?

  • (A) 儲存倉庫出入口應為1 小時以上防火時效之防火門
  • (B) 儲存倉庫屋頂,構架屋頂面之木構材,其跨度應在50 公分以下
  • (C) 儲存倉庫外壁應為厚度10 公分以上之鋼筋或鋼骨混凝土構造
  • (D) 儲存倉庫窗戶距離地板應在1 公尺以上

正確答案:A

詳解:依官方答案,儲存第五類A、B型物品之室內儲存倉庫,出入口應為1小時以上防火時效之防火門。

題號 115-5 單題頁

有關公共危險物品及可燃性高壓氣體各類場所之定義,下列敘述何者正確?

  • (A) 容器串接使用場所是可燃性高壓氣體儲存場所
  • (B) 第一種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量未達管制量20 倍之場所
  • (C) 室內儲存場所:位於建築物內以儲槽以外方式儲存六類物品之場所
  • (D) 室內儲槽場所:在建築物內設置容量超過600 公升且可移動之儲槽儲存六類物品之場所

正確答案:C

詳解:室內儲存場所指位於建築物內以儲槽以外方式儲存六類物品之場所;第一種販賣場所為未達15倍。

題號 115-6 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,關於「連結送水管」之送水口設置位置,下列何者正確?

  • (A) 設置於防災中心內
  • (B) 設置於消防車易於接近,且無礙交通之戶外顯著處
  • (C) 設置於地下室
  • (D) 設置於頂樓

正確答案:B

詳解:連結送水管送水口應設於消防車易於接近,且無礙交通之戶外顯著處,便於消防車送水。

題號 115-7 單題頁

依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法之規定,有關消防設備人員執行業務之敘述,下列何者正確?

  • (A) 標示設備等非系統式消防安全設備之監造及測試,不得由同一執業機構或同一消防設備人員為之
  • (B) 消防安全設備施工前,消防設備士應訂定監造計畫,送交委託人審閱,並依監造計畫執行消防安全設備監造及填寫紀錄
  • (C) 公營事業機構自行辦理場所消防安全設備之設計,所屬消防設備人員執業圖記樣式有變更者,應自事實發生之次日起15 日內,向執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理變更登記
  • (D) 消防設備人員對於所製作完成之圖說及檢修報告書,應盡保密及妥善保管之責任,並應自提出之日起,至少保存6 年

正確答案:D

詳解:消防設備人員所製作之圖說及檢修報告書應盡保密及妥善保管之責,自提出之日起至少保存6年。

題號 115-8 單題頁

依消防設備人員法之規定,消防設備人員以在同一執業機構執行業務為限。若違反此規定之罰則為何?

  • (A) 處新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰,並令其限期改善,屆期未改善者,得按次處罰
  • (B) 處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰,並令其限期改善,屆期未改善者,得按次處罰
  • (C) 處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰,並令其停止行為;其不停止者,得按次處罰
  • (D) 停止執行業務6 個月以上2 年以下,併處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰

正確答案:B

詳解:依官方答案,違反以同一執業機構執行業務之規定,處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰,並令限期改善。

題號 115-9 單題頁

消防設備師檢驗水道連結型自動撒水設備設置基準之「給水配管」。若自來水壓力不足以供應撒水頭放水時,應採取何種綜整措施?

  • (A) 放棄設置
  • (B) 設置專用之自動啟動加壓幫浦或蓄水池
  • (C) 僅能手動加水
  • (D) 改設滅火器

正確答案:B

詳解:自來水壓力不足以供應撒水頭放水時,應設置專用之自動啟動加壓幫浦或蓄水池,確保放水性能。

題號 115-10 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法之規定,有關型式認可之敘述,下列何者正確?

  • (A) 消防機具器材及設備型式認可之申請人為產品之所有權人
  • (B) 型式認可之有效期間為3 年
  • (C) 型式認可之審查結果,登錄機構應自受理次日起4 個月內,以書面通知申請人
  • (D) 型式認可書遺失或毀損者,得向中央主管機關申請補發或換發

正確答案:C

詳解:依官方答案,型式認可之審查結果,登錄機構應自受理次日起4個月內以書面通知申請人。

題號 115-11 單題頁

依公共危險物品試驗方法及判定基準之規定,有關氧化性液體判定,下列敘述何者正確?

  • (A) 氧化性液體依物質著火的難易性進行判定
  • (B) 燃燒試驗:標準物質:90%硫酸水溶液
  • (C) 還原劑:木粉,其材質為杉邊材
  • (D) 燃燒試驗:比標準物質和還原劑之混合物的燃燒時間長為氧化性液體

正確答案:C

詳解:氧化性液體燃燒試驗以木粉(杉邊材)為還原劑,與標準物質比較燃燒時間;燃燒時間較短者為氧化性液體。

題號 115-12 單題頁

消防設備師設計一處6 層樓之集合住宅,每層面積300 平方公尺,設置第一種室內消防栓系統。依據各類場所消防安全設備設置標準規定,關於該場所「室內消防栓」之水源容量研判,下列何者正確?

  • (A) 應以2 具消防栓同時放水30 分鐘之水量計之
  • (B) 若全部消防栓數量超過2 支,以2 支計算,其水源容量應在5.2 立方公尺以上
  • (C) 僅需設置滅火器即可,免檢討設置室內消防栓
  • (D) 水源容量應在10 立方公尺以上

正確答案:B

詳解:第一種室內消防栓超過2支以2支計,每支每分鐘130公升放水20分鐘:2×130×20=5.2立方公尺。

題號 115-13 單題頁

依服勤人員訓練與專業機構登錄及管理辦法之規定,有關服勤人員,下列敘述何者正確?

  • (A) 服勤人員訓練,分為初訓及複訓,初訓訓練時數不得少於16 小時
  • (B) 服勤人員資格者,應自初訓結束之日起,每2 年至少接受複訓一次
  • (C) 複訓訓練時數不得少於8 小時
  • (D) 主管機關施予服勤人員訓練之資料,自訓練結束之日起,應至少保存4 年

正確答案:D

詳解:依官方答案,主管機關施予服勤人員訓練之資料,應自訓練結束之日起至少保存4年。

題號 115-14 單題頁

依消防安全設備檢修及申報辦法之規定,消防設備師(士)或消防安全設備檢修專業機構於完成消防安全設備檢修時,交付管理權人之文件除檢修報告書外,尚包括下列何項?①各該消防安全設備之種類及數量表 ②檢修人員執業執照影本 ③檢修人員講習訓練積分證明文件影本 ④檢修人員加入直轄市、縣(市)消防設備師(士)公會之會員證書影本

  • (A) ①②
  • (B) ①②④
  • (C) ①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:B

詳解:依官方答案,檢修完成應交付管理權人之文件包括設備種類數量表、執業執照影本及公會會員證書影本。

題號 115-15 單題頁

依消防安全設備檢修及申報辦法之規定,有關消防安全設備檢修之敘述,下列何者正確?

  • (A) 應檢修之消防安全設備,於場所所在地主管機關會勘通過之合法場所,為該場所現有之消防安全設備
  • (B) 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具名稱、性能、檢驗或校準日期
  • (C) 有消防安全設備不符規定者,檢修報告書應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施
  • (D) 管理權人依規定檢修滅火器、室內消防栓設備,標示設備或緊急照明燈消防安全設備,應填具檢修報告書

正確答案:C

詳解:檢修發現消防安全設備不符規定者,檢修報告書應清楚載明不良狀況情形、位置及處置措施。

題號 115-16 單題頁

消防設備師辦理滅火器外觀檢查時,發現壓力表指標位於紅區。依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,應判定為何?

  • (A) 合格,因為藥劑尚存
  • (B) 不合格,代表內部壓力不足,應立即委託專業廠商重裝或更換
  • (C) 觀察三個月後再更新
  • (D) 只要瓶身無生鏽即可

正確答案:B

詳解:滅火器壓力表指標位於紅區表示內部壓力不足,無法有效噴射,應判定不合格並重新充填或更換。

題號 115-17 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,關於惰性氣體滅火設備藥劑設計濃度,下列敘述何者正確?

  • (A) 理論滅火濃度乘以1.2 倍安全係數以上
  • (B) 常時有人之場所,藥劑最高設計濃度以60%為限
  • (C) 防護對象為含通電中之電氣設備之場所時,設計濃度應以理論滅火濃度乘以1.3 倍安全係數以上
  • (D) 防護對象為含易燃液體之場所時,設計濃度應以理論滅火濃度乘以1.1 倍安全係數以上

正確答案:A

詳解:惰性氣體設計濃度為理論滅火濃度乘以1.2倍安全係數以上;常時有人場所最高52%。

題號 115-18 單題頁

在某醫療機構建築六樓病房內有250 床病床、另有150 名從業員工,各候診室之樓地板面積合計為1,350 平方公尺,則其避難收容人數為何?

  • (A) 400 人
  • (B) 550 人
  • (C) 850 人
  • (D) 1750 人

正確答案:C

詳解:醫療機構收容人數=病床數250+員工150+候診室1350÷3=450,合計850人。

題號 115-19 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,有關緊急照明設備性能檢查,緊急電源容量能否持續30 分鐘之檢查數量,下列敘述何者正確?

  • (A) 建築物總樓地板面積1 千平方公尺以下,檢查數量2 個以上
  • (B) 建築物總樓地板面積3 千平方公尺以下,檢查數量8 個以上
  • (C) 建築物總樓地板面積6 千平方公尺以下,檢查數量14 個以上
  • (D) 建築物總樓地板面積1 萬平方公尺以下,檢查數量20 個以上

正確答案:D

詳解:依官方答案,總樓地板面積1萬平方公尺以下之建築物,緊急照明電源容量檢查數量為20個以上。

題號 115-21 單題頁

依消防設備人員法之規定,有關消防設備人員執行業務之敘述,下列何者正確?

  • (A) 領有執業執照之消防設備人員,應於執業執照效期屆滿日前3 個月內,申請換發執業執照
  • (B) 消防設備人員執業執照登記事項變更,應自事實發生之次日起算30 日內,向原登記機關辦理
  • (C) 消防設備人員以在同一執業機構執行業務為限;其執行業務區域僅限登記之直轄市、縣(市)
  • (D) 消防設備人員執業執照有效期間5 年

正確答案:A

詳解:執業執照應於效期屆滿日前3個月內申請換發;執業區域及於全國。

題號 115-22 單題頁

依消防設備人員法施行細則之規定,消防設備人員應備業務登記簿,有關執業機構基本資料內容,應包括下列何項?①執業機構負責人 ②服務案件名稱 ③執業圖記異動紀錄 ④服務項目

  • (A) ②④
  • (B) ①②④
  • (C) ①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:C

詳解:依官方答案,業務登記簿之執業機構基本資料包括執業機構負責人、執業圖記異動紀錄及服務項目。

題號 115-23 單題頁

某滅火器藥劑更換廠商於充填過程中,發現瓶身鏽蝕嚴重。依據滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點,廠商應如何處理?

  • (A) 重新塗漆覆蓋後繼續充填
  • (B) 進行水壓試驗合格後始得充填,若不合格應予報廢
  • (C) 直接充填,不需檢查瓶身
  • (D) 加強外殼包裝

正確答案:B

詳解:瓶身鏽蝕嚴重之滅火器應進行水壓試驗,合格後始得充填,不合格者應予報廢。

題號 115-24 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法之規定,符合各類場所消防安全設備設置標準之自動撒水設備或同等性能以上之滅火設備限使用標示溫度在攝氏X 度以下,動作時間在Y 秒以內之密閉型撒水頭者,在該有效範圍內,得免設置住宅用火災警報器。下列X 與Y 何者正確?

  • (A) X=75,Y=60
  • (B) X=80,Y=65
  • (C) X=85,Y=65
  • (D) X=90,Y=75

正確答案:A

詳解:使用標示溫度75℃以下、動作時間60秒以內之密閉型撒水頭之自動撒水設備,其有效範圍內得免設住警器。

題號 115-25 單題頁

依水道連結型自動撒水設備設置基準之規定,有關水道連結型自動撒水設備的設置方式與規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘20 公升以上,最末端放水壓力應在0.05 百萬帕斯卡(MPa)以上
  • (B) 管接頭及閥類應符合場所使用壓力值以上
  • (C) 屋外或潮濕場所露出之金屬配管材質採不銹鋼鋼管者,需施以防銹塗裝等防蝕措施
  • (D) 水源容量:以二顆水道連結型撒水頭,持續放水30 分鐘以上計算之

正確答案:B

詳解:水道連結型自動撒水設備之管接頭及閥類應能承受場所使用壓力值以上。

題號 115-26 單題頁

依建築技術規則之規定,下列建築技術用語之定義,何者正確?

  • (A) 避難層:具有出入口通達基地地面或道路之樓層
  • (B) 特別安全梯:自室外經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯
  • (C) 直通樓梯:建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯(不包括坡道)
  • (D) 耐燃材料:耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之材料

正確答案:A

詳解:避難層指具有出入口通達基地地面或道路之樓層;直通樓梯含坡道,特別安全梯係經陽臺或排煙室進入。

題號 115-27 單題頁

依原有合法建築物公共安全改善辦法之規定,有關室內安全梯改善規定之敘述,下列何者正確?

  • (A) 四周牆壁應具有半小時以上防火時效
  • (B) 天花板及牆面之裝修材料以耐燃二級材料為原則
  • (C) 進入安全梯之出入口,應裝設具有1 小時以上防火時效及遮煙性之防火門,並設置門檻
  • (D) 安全梯出入口之寬度不得小於90 公分

正確答案:D

詳解:依官方答案,原有合法建築物室內安全梯改善時,出入口寬度不得小於90公分。

題號 115-28 單題頁

依消防法施行細則規定,有關消防安全設備之設計、監造、測試及檢修,其工作項目敘述何者錯誤?

  • (A) 設計:指消防安全設備種類及數量之規劃,並製作消防安全設備圖說
  • (B) 監造:指消防安全設備施工前須經試驗或勘驗事項之查核,並製作紀錄
  • (C) 測試:指消防安全設備施工完成後之功能測試,並製作消防安全設備測試報告書
  • (D) 檢修:指依本法第9 條第1 項規定,受託檢查各類場所之消防安全設備,並製作消防安全設備檢修報告書

正確答案:B

詳解:監造指消防安全設備施工中須經試驗或勘驗事項之查核並製作紀錄,非施工前,故B錯誤。

題號 115-29 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,有關火警自動警報設備綜合檢查,下列敘述何者正確?

  • (A) 作同時動作檢查時,操作火災試驗開關及回路選擇開關,復舊使任意5 回路進行火災動作表示試驗
  • (B) 進行地區音響裝置之音壓檢查時,距音響裝置設置位置中心1 公尺處,使用噪音計確認其音壓應在90 分貝以上
  • (C) 進行任一探測器加熱或加煙試驗時,受信總機處無需確認其火警分區之火災表示裝置是否正常亮燈
  • (D) 進行地區音響裝置之音壓檢查時,警鈴於收藏箱內者,應打開收藏箱測定其音壓

正確答案:B

詳解:地區音響裝置音壓檢查於距中心1公尺處以噪音計測量,應在90分貝以上。

題號 115-30 單題頁

依消防設備人員執業執照登記辦法相關規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 已領有消防設備人員證書者,隨時可向所在地直轄市、縣(市)主管機關提出申請登記及核發執業執照,始得執行業務
  • (B) 政府機關所屬消防設備人員自行辦理該場所消防安全設備之設計、監造、測試或檢修者,得依其領有之消防設備人員證書執行業務,免申請登記及核發執業執照
  • (C) 消防設備人員原執業執照有效期間屆滿後,未申請換發執業執照,不得再執行業務
  • (D) 執業執照滅失或遺失者,應填具申請書,並繳納執照費,向原登記主管機關申請補發

正確答案:A

詳解:依官方答案,領有證書者須具備規定條件並依程序申請登記,非隨時即可取得執照執業,故A錯誤。

題號 115-31 單題頁

依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法相關規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 消防安全設備施工前,消防安全設備測試人員應訂定測試計畫,送交委託人審閱,並依測試計畫執行
  • (B) 國內消防安全設備沒有公告測試方法者,消防設備人員應依申請核准或認可時提具之測試方法與表格執行測試
  • (C) 消防設備人員事務所執業圖記樣式有變更者,應自事實發生次日起10 日內,向執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理變更登記
  • (D) 同一案件消防安全設備之監造及測試,應由同一執業機構或同一消防設備人員為之

正確答案:B

詳解:國內無公告測試方法之消防安全設備,應依申請核准或認可時提具之測試方法與表格執行測試。

題號 115-32 單題頁

依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 消防安全設備檢修報告書應自提出之日起,至少保存6 年
  • (B) 消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務,應檢附檢修報告書,並辦理檢修申報作業
  • (C) 消防設備人員受託辦理消防安全設備設計、監造及測試業務,應檢附相關圖說、紀錄、測試報告書、安裝施工測試佐證資料及執業證明等文件,供起造人申請辦理圖說審查、竣工查驗作業
  • (D) 消防安全設備檢修報告書共同製作者,應各自保存完整資料

正確答案:B

詳解:檢修申報為管理權人之義務,消防設備人員受託檢修後交付報告書,非由其辦理申報,故B錯誤。

題號 115-33 單題頁

依消防安全設備檢修專業機構管理辦法規定,有關消防安全設備檢修專業機構的敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 指經中央主管機關許可辦理高層建築物、地下建築物或中央主管機關公告之場所消防安全設備定期檢修業務之專業機構
  • (B) 置有消防設備師及消防設備士合計十人以上,均為專任,其中消防設備師至少二人
  • (C) 中央主管機關受理申請,經書面審查合格者,應實地審查合格者,始許可並發給消防安全設備檢修專業機構證書
  • (D) 證書有效期間為三年

正確答案:C

詳解:依官方答案,檢修專業機構許可之審查程序與C所述不符,故C錯誤。

題號 115-34 單題頁

依據消防法、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關公共危險物品管制量規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量25 倍以上場所之管理權人,應遴用保安監督人及保安檢查員
  • (B) 六類物品儲存量達管制量10 倍以上者,四周保留空地寬度應在10 公尺以上
  • (C) 儲存六類物品達管制量以上者,應依其性質設置儲存場所儲存
  • (D) 第二種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量達管制量20 倍以上,未達40 倍之場所

正確答案:C

詳解:儲存六類物品達管制量以上者,應依其性質設置儲存場所儲存;保安監督人門檻為30倍。

題號 115-35 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關光電式分離型探測器設置之敘述,下列何者正確?

  • (A) 探測器之受光器及送光器,設在距其背部牆壁2 公尺範圍內
  • (B) 設在與探測器光軸平行牆壁距離60 公分以上之位置
  • (C) 探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,在9 公尺以下
  • (D) 設在天花板等高度30 公尺以下之場所

正確答案:B

詳解:光電式分離型探測器應設在與光軸平行牆壁距離60公分以上位置;受送光器距背牆1公尺內,光軸水平距離7公尺內。

題號 115-36 單題頁

某化工廠既設有「防火管理人」亦設有「保安監督人」,關於兩者之敘述,下列何者正確?

  • (A) 兩者不可由同一人擔任
  • (B) 製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量20 倍以上場所之管理權人,應遴用保安監督人
  • (C) 消防防護計畫已納入消防防災計畫內容者,管理權人仍應責由保安監督人訂定消防防災計畫
  • (D) 防火管理人具備保安監督人資格者,得兼任保安監督人

正確答案:D

詳解:防火管理人具備保安監督人資格者得兼任;保安監督人門檻為管制量30倍以上。

題號 115-37 單題頁

消防設備師容許他人借用本人名義執行業務,將其執業證照租借給未具資格之公司進行簽證,其最高處分為何?

  • (A) 警告一次
  • (B) 處停止執行業務六個月以上三年以下
  • (C) 罰鍰新臺幣一萬元
  • (D) 暫停會籍三個月

正確答案:B

詳解:消防設備人員租借名義執業屬嚴重違規,最高可處停止執行業務六個月以上三年以下。

題號 115-38 單題頁

消防設備師辦理「二氧化碳滅火設備」竣工查驗,發現防護區域為經常有人駐留之辦公室。依規定其安全連動邏輯應具備下列何者?

  • (A) 偵煙探測器動作後立即噴放
  • (B) 必須具備20 秒以上之預告遲延時間,且啟動裝置應設於防護區域外
  • (C) 立即採手動啟動
  • (D) 噴放前不需警報

正確答案:B

詳解:二氧化碳設於常有人之場所,須設20秒以上遲延裝置供人員退避,啟動裝置設於防護區域外。

題號 115-39 單題頁

某高層建築物設置「緊急用昇降機」。依建築技術規則規定其機間之面積,每座昇降機間之樓地板面積不得小於多少平方公尺?

  • (A) 2
  • (B) 6
  • (C) 10
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:緊急用昇降機間每座樓地板面積不得小於10平方公尺,供消防人員操作及待命使用。

題號 115-40 單題頁

半導體廠之「潔淨室」因高空氣換氣率,導致一般探測器失靈。依潔淨區消防安全設備設置要點應優先採用何種設備?

  • (A) 差動式探測器
  • (B) 偵煙式探測器
  • (C) 偵溫式探測器
  • (D) 滅火器

正確答案:B

詳解:潔淨室換氣率高,熱不易累積,應優先採偵煙式(如吸氣式高感度)探測器以早期偵知。

114 年

題號 114-1 單題頁

依消防設備人員法規定,消防設備人員執業執照有效期間X 年;領有該執業執照之消防設備人員,應於執業執照效期屆滿日前Y 個月內,檢具最近Z 年內經中央主管機關或其認可之機關(構)、學校、團體完成專業訓練或與專業訓練相當之證明文件,向直轄市、縣(市)主管機關申請換發執業執照。請問X+Y+Z 為何?

  • (A) 14
  • (B) 15
  • (C) 18
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,執業執照有效期間、屆滿前申請換發期限及專業訓練年限三者合計為15。

題號 114-2 單題頁

依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準規定,有關消防幫浦加壓送水裝置等之控制盤,其表示燈顏色之敘述,下列何者正確?

  • (A) 電源表示燈為紅色
  • (B) 呼水槽減水表示燈為橘黃色
  • (C) 電動機電流超過負載表示燈為紅色
  • (D) 啟動表示燈為橘黃色

正確答案:B

詳解:消防幫浦控制盤呼水槽減水表示燈為橘黃色,屬異常警示;電源表示燈為白色。

題號 114-3 單題頁

消防設備人員未依消防安全設備檢修及申報辦法中有關定期檢修項目、方式、基準、期限之規定,檢修消防安全設備或為消防安全設備不實檢修報告者,依消防法規定可處新臺幣W 萬元以上X 萬元以下罰鍰,並得按次處罰;必要時,並得予以Y 個月以上Z 年以下停止執行業務或停業之處分。請問W+X+Y+Z 為何?

  • (A) 14
  • (B) 16
  • (C) 20
  • (D) 22

正確答案:A

詳解:消防法規定處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰,並得予1個月以上1年以下停業:2+10+1+1=14。

題號 114-4 單題頁

依消防安全設備檢修及申報辦法規定,有關消防安全設備檢修完成標示附加位置,下列何者錯誤?

  • (A) 消防專用蓄水池:檢修完成標示附加位置在蓄水池附近
  • (B) 排煙設備:檢修完成標示附加位置在控制盤盤面
  • (C) 無線電通信輔助設備:檢修完成標示附加位置在保護箱箱面
  • (D) 緊急電源插座:檢修完成標示附加位置在專用回路開關附近

正確答案:A

詳解:依官方答案,消防專用蓄水池檢修完成標示附加位置非蓄水池附近,故A錯誤。

題號 114-5 單題頁

依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法規定,有關消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書,其簽署及加蓋執業圖記方式之敘述,下列何者正確?

  • (A) 圖說:於消防安全設備圖說審查申請書、圖說首頁簽署及加蓋執業圖記,圖說每頁設計圖加蓋執業圖記
  • (B) 紀錄:於監造計畫中之紀錄、表單文件每頁加蓋執業圖記
  • (C) 測試報告書:於消防安全設備查驗申請書、各種消防安全設備測試報告書首頁簽署及加蓋執業圖記,每頁測試報告書加蓋執業圖記
  • (D) 檢修報告書:於消防安全設備檢修報告書、各種消防安全設備檢查表首頁簽署及加蓋執業圖記,每頁檢查表加蓋執業圖記

正確答案:A

詳解:圖說應於審查申請書、圖說首頁簽署及加蓋執業圖記,且每頁設計圖加蓋執業圖記。

題號 114-6 單題頁

依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準規定,消防安全設備圖說審查及竣工查驗之期限,以受理案件後幾日內結案為原則:

  • (A) 5~7
  • (B) 7~10
  • (C) 10~14
  • (D) 14~21

正確答案:B

詳解:依官方答案,消防安全設備圖說審查及竣工查驗以受理後7至10日內結案為原則。

題號 114-7 單題頁

依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準規定,消防設備師依「緊急電源容量計算基準」核算供消防安全設備所須之緊急電源容量後,應以書面知會電機技師供納入整合緊急發電系統設計容量考量,電機技師於接獲前揭消防用緊急電源容量計算結果資料,應於幾日內確認有無影響建築整體緊急發電設備設計之虞,並以書面通知知會之消防設備師,逾期未通知時視為無意見:

  • (A) 7
  • (B) 14
  • (C) 21
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:電機技師接獲消防用緊急電源容量資料後,應於7日內確認並書面通知,逾期視為無意見。

題號 114-8 單題頁

依消防設備人員執業執照登記辦法規定,消防設備人員受撤銷、廢止執業執照或停止執行業務之處分者,應於處分送達次日起幾日內,將執業執照繳交原登記主管機關註銷或收存。逾期未繳交者,由原登記主管機關公告註銷,並通知其所屬公會:

  • (A) 7
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:受撤銷、廢止執照或停業處分者,應於處分送達次日起15日內繳交執業執照註銷或收存。

題號 114-9 單題頁

依消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法規定,同一案件之下列何種消防安全設備之監造及測試,不得由同一執業機構或同一消防設備人員為之:

  • (A) 滅火器
  • (B) 標示設備
  • (C) 緊急照明燈
  • (D) 室內消防栓

正確答案:D

詳解:室內消防栓等系統式設備之監造及測試不得由同一人為之;滅火器、標示設備等非系統式則不受限。

題號 114-10 單題頁

依消防設備人員法規定,直轄市、縣(市)有登記執業之消防設備師達X 人以上者,得組織消防設備師公會;而消防設備師公會全國聯合會應由直轄市或縣(市)消防設備師公會Y 個單位以上之發起組織之。請問X+Y 為何?

  • (A) 15
  • (B) 16
  • (C) 18
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,消防設備師公會組成人數門檻與全國聯合會發起單位數合計為16。

題號 114-11 單題頁

依消防設備人員法規定,消防設備人員執行業務之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 消防設備人員可單獨設立事務所或組織聯合事務所,且可設立分事務所,不以一處為限
  • (B) 消防設備人員可受聘於依工程技術顧問公司管理條例許可及登記之工程技術顧問公司
  • (C) 消防設備人員可受聘於依消防法規定應辦理消防安全設備檢修之場所
  • (D) 消防設備人員以在同一執業機構執行業務為限;其執行業務區域及於全國

正確答案:A

詳解:消防設備人員設立事務所以一處為限,不得設立分事務所,故A錯誤。

題號 114-12 單題頁

依消防法施行細則規定,有關消防防護計畫應包括事項及施工中消防防護計畫報請備查日期之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 消防防護計畫中之自衛消防編組:員工人數為30 人,至少編組滅火班、通報班及避難引導班
  • (B) 消防防護計畫中之防火避難設施之自行檢查:每月至少檢查1 次
  • (C) 消防防護計畫中之滅火、通報及避難訓練之實施;每半年至少應舉辦1 次,每次不得少於4 小時
  • (D) 施工中消防防護計畫,管理權人應於施工7 日前報請施工場所所在地之直轄市、縣(市)主管機關備查

正確答案:D

詳解:依官方答案,施工中消防防護計畫應於施工3日前報請主管機關備查,非7日前,故D錯誤。

題號 114-13 單題頁

依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準規定,幫浦之出水量在額定出水量之A%時,其全揚程應達到額定出水量在性能曲線上全揚程之B %以上。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=150,B=65
  • (B) A=140,B=70
  • (C) A=130,B=65
  • (D) A=120,B=60

正確答案:A

詳解:消防幫浦出水量在額定出水量150%時,全揚程應達額定出水量時全揚程之65%以上。

題號 114-14 單題頁

依避難器具支固器具及固定部之結構、強度計算及施工方法規定,有關支固器具鋼材的容許應力,鋼索之容許拉伸應力為剪斷荷重的幾分之幾?

  • (A) 三分之一
  • (B) 四分之一
  • (C) 五分之二
  • (D) 三分之二

正確答案:A

詳解:依官方答案,支固器具鋼索之容許拉伸應力為剪斷荷重之三分之一,以確保安全係數。

題號 114-15 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,室內消防栓設備之水源容量,應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水多少分鐘之水量以上。但該樓層內,全部消防栓數量超過2支時,以2 支計算之:

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:室內消防栓水源容量為最多樓層全部消防栓繼續放水20分鐘之水量,超過2支以2支計。

題號 114-16 單題頁

依水道連結型自動撒水設備設置基準規定,水道連結型自動撒水設備之水源容量,是以A 顆水道連結型撒水頭,持續放水B 分鐘以上計算。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=2,B=30
  • (B) A=3,B=30
  • (C) A=4,B=20
  • (D) A=6,B=20

正確答案:C

詳解:水道連結型自動撒水設備水源容量以4顆撒水頭持續放水20分鐘以上計算。

題號 114-17 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,各類場所用途變更為下列那一類場所使用時,該變更後用途之消防安全設備,適用增建、改建或變更用途後之標準:

  • (A) 甲
  • (B) 乙
  • (C) 丙
  • (D) 丁

正確答案:A

詳解:變更為甲類場所使用時,因屬不特定多數人出入場所,消防安全設備應適用變更後之標準。

題號 114-18 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法規定,非屬寢室、廚房或樓梯,且任一樓層有超過A 平方公尺之居室達B 間以上者,走廊應設住宅用火災警報器;無走廊者,設於樓梯。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=4,B=8
  • (B) A=5,B=7
  • (C) A=6,B=6
  • (D) A=7,B=5

正確答案:D

詳解:非寢室、廚房或樓梯之樓層,有超過7平方公尺居室達5間以上者,走廊應設住宅用火災警報器。

題號 114-19 單題頁

依潔淨區消防安全設備設置要點,排放易燃性氣體之排氣導管,其導管內部應設置自動撒水設備時,其應符合之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 撒水密度每平方公尺每分鐘1.5 公升以上
  • (B) 水源容量應在最遠之4 個撒水頭連續放射30 分鐘之水量以上
  • (C) 撒水頭水平間隔距離在5.1 公尺以下,垂直間隔距離在2.7 公尺以下
  • (D) 排氣導管與截面積較大之排氣導管連接處,應於排氣下游距該連接處1 公尺範圍內設置撒水頭

正確答案:D

詳解:排氣導管與截面積較大導管連接處,應於排氣下游距連接處1公尺範圍內設撒水頭。

題號 114-20 單題頁

若某工廠規劃新設置一座固定頂儲槽,儲存柴油,採用Ⅱ型泡沫放出口,該儲槽高度為10 公尺;最大水平斷面積為1,200 平方公尺,泡沫放出口每平方公尺放射量為4(L/min.m2),請問該儲槽連結送液口所需數量,依各類場所消防安全設備設置標準規定,最少為何?

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:連結送液口數=總放射量÷800:1200×4=4800公升/分,4800÷800=6個。

題號 114-21 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關緊急電源插座之設置規定,下列何者錯誤?

  • (A) 緊急電源插座裝設於樓梯間或緊急昇降機間等消防人員易於施行救火處,且每一層任何一處至插座之水平距離在50 公尺以下
  • (B) 緊急電源插座為接地型,裝設高度距離樓地板0.8 公尺以上1.2 公尺以下
  • (C) 應從主配電盤設專用回路,各層至少設2 回路以上之供電線路,且每一回路之連接插座數在10 個以下
  • (D) 各插座設容量110 伏特、15 安培以上之無熔絲斷路器

正確答案:B

詳解:緊急電源插座裝設高度應距樓地板1公尺以上1.5公尺以下,非0.8至1.2公尺,故B錯誤。

題號 114-22 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,某棟新建大樓連結送水管之配管摩擦損失水頭為5 公尺、落差為36 公尺,請問其連結送水管之送水設計壓力應在下列何值以上?

  • (A) 90
  • (B) 96
  • (C) 100
  • (D) 105

正確答案:D

詳解:送水設計壓力=配管摩擦5+水帶摩擦4+落差36+放水壓力60=105公尺。

題號 114-23 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關瓦斯漏氣檢知器依瓦斯特性裝設於天花板或牆面之規定,下列何者錯誤?

  • (A) 瓦斯對空氣之比重未滿1 時,設於距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離4 公尺以內
  • (B) 瓦斯對空氣之比重未滿1 時,檢知器下端,裝設在天花板下方30 公分範圍內
  • (C) 瓦斯對空氣之比重大於1 時,設於距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離4 公尺以內
  • (D) 瓦斯對空氣之比重大於1 時,檢知器上端,裝設在距樓地板面30 公分範圍內

正確答案:A

詳解:瓦斯比重未滿1時,檢知器應設於距燃燒器具水平距離8公尺以內,非4公尺,故A錯誤。

題號 114-24 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關密閉式撒水頭之自動撒水設備末端之查驗閥配置規定,下列何者錯誤?

  • (A) 管徑在25 毫米以上
  • (B) 查驗閥依各流水檢知裝置配管系統配置,並接裝在建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端
  • (C) 查驗閥之一次側設壓力表,二次側設連成表
  • (D) 距離地板面之高度在2.1 公尺以下,並附有排水管裝置,並標明末端查驗閥字樣

正確答案:C

詳解:末端查驗閥之一次側設壓力表,二次側設與撒水頭同等放水性能之限流孔,非連成表,故C錯誤。

題號 114-25 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關緊急廣播設備之配線設置規定,下列何者正確?

  • (A) 導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,以直流250 伏特額定之絕緣電阻計測定,對地電壓在150 伏特以下者,在0.1 MΩ 以上
  • (B) 導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,以直流250 伏特額定之絕緣電阻計測定,對地電壓超過150 伏特者,在0.5 MΩ 以上
  • (C) 不得與其他電線共用管槽。但電線管槽內之電線用於100 伏特以下之弱電回路者,不在此限
  • (D) 設有音量調整器時,應為二線式配線

正確答案:A

詳解:緊急廣播配線以直流250伏特絕緣電阻計測定,對地電壓150伏特以下者應在0.1MΩ以上。

題號 114-26 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者屬於應設置排煙設備之場所?

  • (A) 供百貨商場使用,樓地板面積合計為500 平方公尺
  • (B) 樓地板面積為100 平方公尺之居室,其天花板下方80 公分範圍內之有效通風面積為3 平方公尺
  • (C) 樓地板面積為800 平方公尺之無開口樓層
  • (D) 依建築技術規則應設置之安全梯

正確答案:A

詳解:百貨商場等甲類場所樓地板面積合計500平方公尺以上應設排煙設備;其餘選項未達條件。

題號 114-27 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列何者屬於應設置火警自動警報設備之場所?

  • (A) 五層之建築物,1 樓供KTV 使用,樓地板面積為250 平方公尺
  • (B) 五層之建築物,1 樓及2 樓供KTV 使用,總樓地板面積為250 平方公尺
  • (C) 五層之建築物,1 樓供證券交易所使用,樓地板面積為300 平方公尺
  • (D) 六層之建築物,1 樓供證券交易所使用,樓地板面積為300 平方公尺

正確答案:D

詳解:六層以上建築物,任何一層樓地板面積300平方公尺以上者應設火警自動警報設備,D符合。

題號 114-28 單題頁

依六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點規定,下列何者非屬第二種標示板內容標示板之內容?

  • (A) 公共危險物品之種類
  • (B) 公共危險物品場所之名稱
  • (C) 公共危險物品製造、儲存及處理場所之最大數量及換算為管制之倍數
  • (D) 保安監督人之姓名及職稱

正確答案:B

詳解:依官方答案,第二種標示板標示物品種類、最大數量與管制倍數及保安監督人,場所名稱非其內容。

題號 114-29 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關室內儲槽場所之位置、構造及設備應符合規定之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 儲槽專用室之儲槽側板外壁與室內牆面之距離應在50 公分以上
  • (B) 儲槽容量不得超過管制量之40 倍,且儲存第四類公共危險物品時,除第四石油類及動植物油類外,不得超過2 萬公升
  • (C) 儲槽構造:儲槽材質應為厚度3.2 毫米以上之鋼板或具有同等以上性能者
  • (D) 正負壓力超過500 毫米水柱壓力之儲槽應設置通氣管;非壓力儲槽應設置安全裝置

正確答案:D

詳解:正負壓力超過500毫米水柱之壓力儲槽應設安全裝置,非壓力儲槽應設通氣管,D所述顛倒。

題號 114-30 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品,其防液堤應符合規定之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 單座儲槽周圍所設置防液堤之容量,應為該儲槽容量百分之一百十以上
  • (B) 防液堤之高度應在50 公分以上。但儲槽容量合計超過20 萬公秉者,高度應在1 公尺以上
  • (C) 防液堤內面積不得超過6 萬平方公尺
  • (D) 防液堤內部設置儲槽,不得超過10 座。但其儲槽容量均在200 公秉以下,且所儲存物之閃火點在攝氏70 度以上未達200 度者,得設置20 座以下;儲存物之閃火點在攝氏200 度以上者,無設置數量之限制

正確答案:C

詳解:防液堤內面積不得超過8萬平方公尺,非6萬平方公尺,故C錯誤。

題號 114-31 單題頁

依公共危險物品試驗方法及判定基準規定,試驗品為粉粒狀者,進行氧化性固體判定,試驗方式之標準物質或還原劑,下列何者錯誤?

  • (A) 燃燒試驗之標準物質:過氯酸鉀(特級)及氯酸鉀(1 級)
  • (B) 燃燒試驗之還原劑:木粉
  • (C) 落錘試驗之標準物質:硝酸鉀(特級)及氯酸鉀(1 級)
  • (D) 落錘試驗之還原劑:紅磷(1 級)

正確答案:A

詳解:依官方答案,粉粒狀氧化性固體燃燒試驗之標準物質敘述不正確,故A錯誤。

題號 114-32 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣,總儲氣量不得超過W 公斤,超過部分得設容器保管室儲放之。但總儲氣量以X 公斤為限。又液化石油氣備用量,供營業使用者,不得超過Y 公斤;供家庭使用者,不得超過Z 公斤。請問W、X、Y及Z 分別為多少?

  • (A) W=120;X=1,000;Y=100;Z=50
  • (B) W=128;X=1,000;Y=80;Z=40
  • (C) W=120;X=1,200;Y=60;Z=30
  • (D) W=128;X=1,200;Y=100;Z=50

正確答案:B

詳解:液化石油氣販賣場所總儲氣量128公斤,含容器保管室以1000公斤為限;備用量營業80公斤、家庭40公斤。

題號 114-33 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,黃磷、赤磷及過氧化氫分屬第幾類公共危險物品?

  • (A) 黃磷:第三類;赤磷:第二類;過氧化氫:第一類
  • (B) 黃磷:第二類;赤磷:第三類;過氧化氫:第六類
  • (C) 黃磷:第五類;赤磷:第三類;過氧化氫:第一類
  • (D) 黃磷:第三類;赤磷:第二類;過氧化氫:第六類

正確答案:D

詳解:黃磷屬第三類發火性物質,赤磷屬第二類易燃固體,過氧化氫屬第六類氧化性液體。

題號 114-34 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,有關公共危險物品製造場所或一般處理場所構造規定之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 牆壁、樑、柱、地板及樓梯,應以不燃材料建造;外牆有延燒之虞者,除出入口外,不得設置其他開口,且應採用防火構造
  • (B) 建築物之屋頂,應以不燃材料建造,並以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋
  • (C) 窗戶及出入口應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗;牆壁開口有延燒之虞者,應設置1小時以上防火時效之常時關閉式防火門
  • (D) 設於室外之製造或處理液體六類物品之設備,應在周圍設置距地面高度在50 公分以上之圍阻措施,或設置具有同等以上效能之防止流出措施

正確答案:D

詳解:室外處理液體六類物品之設備,周圍圍阻措施高度應在15公分以上,非50公分,故D錯誤。

題號 114-35 單題頁

依防火牆及防火水幕設置基準規定,有關防火水幕設備緊急電源供電容量時間及水源容量之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 儲槽容量未達1 萬公秉者緊急電源供電容量時間為240 分鐘
  • (B) 儲槽容量達1 萬公秉以上者緊急電源供電容量時間為360 分鐘
  • (C) 儲槽容量未達1 萬公秉者,水源容量不得小於防護該儲槽連續放水120 分鐘之水量
  • (D) 儲槽容量達1 萬公秉以上者,水源容量不得小於防護該儲槽連續放水240 分鐘之水量

正確答案:A

詳解:依官方答案,儲槽容量未達1萬公秉之防火水幕緊急電源供電容量時間非240分鐘,故A錯誤。

題號 114-36 單題頁

依防火牆及防火水幕設置基準規定,防火水幕之防護高度為12 公尺時,其每公尺水幕長度放水量應在每分鐘多少公升以上?

  • (A) 80
  • (B) 120
  • (C) 140
  • (D) 180

正確答案:B

詳解:依官方答案,防火水幕防護高度12公尺時,每公尺水幕長度放水量應在每分鐘120公升以上。

題號 114-37 單題頁

依原有合法建築物公共安全改善辦法,有關原有合法建築物之層間區劃改善規定,防火構造建築物之樓地板應為連續完整面,並應突出建築物外牆A 公分以上;與樓地板交接處之外牆或外牆之內側面高度有B 公分以上,且該外牆或內側構造具有與樓地板同等以上防火時效者,得免突出。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=50,B=100
  • (B) A=50,B=90
  • (C) A=60,B=100
  • (D) A=60,B=90

正確答案:B

詳解:層間區劃改善之樓地板應突出外牆50公分以上;外牆內側高度90公分以上且同等防火時效者得免突出。

題號 114-38 單題頁

依原有合法建築物公共安全改善辦法,有關原有合法高層建築物區劃改善規定,高層建築物設有防災中心者,該防災中心應以具有多少小時以上防火時效之牆壁區劃分隔?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:C

詳解:依官方答案,原有合法高層建築物設防災中心者,應以2小時以上防火時效之牆壁區劃分隔。

題號 114-39 單題頁

依建築技術規則規定,下列建築技術用語之定義,何者錯誤?

  • (A) 地下層:地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之一以上在基地地面上者,視為地面層
  • (B) 閣樓:在屋頂內之樓層,樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時,視為另一樓層
  • (C) 夾層:夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積三分之一或100 平方公尺者,視為另一樓層
  • (D) 集合住宅:具有共同基地及共同空間或設備,並有3 個住宅單位以上之建築物

正確答案:A

詳解:地下層天花板高度有三分之二以上在基地地面上者才視為地面層,非三分之一,故A錯誤。

題號 114-40 單題頁

依建築技術規則建築設計施工篇規定,有關防火門其構造等相關規定之敘述,下列何者錯誤?

  • (A) 防火門周邊15 公分範圍內之牆壁應以不燃材料建造
  • (B) 防火門之門扇寬度應在75 公分以上,高度應在180 公分以上
  • (C) 常時關閉式之防火門,其單一門扇面積不得超過4.5 平方公尺
  • (D) 防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者,不在此限

正確答案:C

詳解:常時關閉式防火門單一門扇面積不得超過3平方公尺,非4.5平方公尺,故C錯誤。

113 年

題號 113-1 單題頁

下列何者符合消防法第13 條第1 項所定一定規模以上建築物之界定範圍?

  • (A) 總樓地板面積在150 平方公尺以上之補習班或訓練班(運動訓練班除外)
  • (B) 總樓地板面積在200 平方公尺以上之餐廳及咖啡廳
  • (C) 總樓地板面積在300 平方公尺以上之百貨商場及超級市場
  • (D) 觀光旅館及旅館

正確答案:D

詳解:觀光旅館及旅館不論面積,屬消防法第13條應設防火管理人之一定規模以上建築物。

題號 113-2 單題頁

有關消防防護計畫應包括事項內容,下列何者錯誤?

  • (A) 自衛消防編組:員工在10 人以上者,至少編組滅火班、通報班及避難引導班;員工在50人以上者,應增編安全防護班及救護班
  • (B) 防火避難設施之自行檢查:每年至少檢查一次,檢查結果遇有缺失,應報告管理權人立即改善
  • (C) 滅火、通報及避難訓練之實施;每半年至少應舉辦一次,每次不得少於4 小時,並應事先通報當地直轄市、縣(市)主管機關
  • (D) 應包括防災應變之教育訓練、用火及用電之監督管理、防止縱火措施、場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖

正確答案:B

詳解:防火避難設施之自行檢查應每月至少檢查一次,非每年一次,故B錯誤。

題號 113-3 單題頁

共同消防防護計畫有關自衛消防編組指揮中心之組成方式,下列敘述何者正確?

  • (A) 指揮中心應設指揮班、警戒班及滅火班,並得視需要增編收容安置班、水電設備班及後勤班等,其所需人員由協議會協議組成之
  • (B) 指揮中心應設指揮班、搜索班及滅火班,並得視需要增編危險物品班、交通運輸班及行政班等,其所需人員由協議會協議組成之
  • (C) 指揮中心應設指揮班、通報班及滅火班,並得視需要增編避難引導班、安全防護班及救護班等,其所需人員由協議會協議組成之
  • (D) 指揮中心應設指揮班、管制班及滅火班,並得視需要增編器材維護班、計劃管理班及清潔班等,其所需人員由協議會協議組成之

正確答案:C

詳解:共同消防防護計畫指揮中心應設指揮班、通報班及滅火班,並得增編避難引導班、安全防護班及救護班。

題號 113-4 單題頁

依防火管理人訓練與專業機構登錄及管理辦法之規定,防火管理人或共同防火管理人應經主管機關或中央主管機關登錄之專業機構施予訓練,領有防火管理人訓練合格證書,始得充任。有關複訓訓練時數不得少於幾小時及訓練項目分別為何?

  • (A) 12 小時;防火管理對策、自衛消防編組實施要領及測驗
  • (B) 6 小時;防火管理對策、自衛消防編組實施要領及測驗
  • (C) 12 小時;員工教育及自衛消防編組訓練、消防防護計畫及測驗
  • (D) 6 小時;員工教育及自衛消防編組訓練、消防防護計畫及測驗

正確答案:B

詳解:防火管理人複訓時數不得少於6小時,項目為防火管理對策、自衛消防編組實施要領及測驗。

題號 113-5 單題頁

依服勤人員訓練與專業機構登錄及管理辦法之規定,服勤人員應經主管機關或中央主管機關登錄之專業機構施予訓練,領有服勤人員訓練合格證書,始得充任。下列何者非屬中央主管機關應停止專業機構施予服勤人員訓練3 個月以上6 個月以下之處分?

  • (A) 一年內累計警告達6 次以上
  • (B) 經主管機關警告後並通知限期改善,屆期未改善或改善不完全
  • (C) 委託未經中央主管機關登錄之機構辦理招生及訓練
  • (D) 由未經中央主管機關審查合格之講師授課

正確答案:A

詳解:依官方答案,一年內累計警告達一定次數屬其他處分事由,非停止訓練3至6個月之情形。

題號 113-6 單題頁

依消防設備人員專業訓練機關(構)學校團體認可及管理辦法之規定,申請消防設備人員專業訓練機構、學校或團體認可,應具備資格及認可證書有效期間,下列敘述何者正確?

  • (A) 職業訓練機構或法人,並設有訓練場地;認可證書有效期間為2 年
  • (B) 職業訓練機構或大專校院,並設有訓練場地;認可證書有效期間為2 年
  • (C) 職業訓練機構、法人或大專校院,並設有訓練場地;認可證書有效期間為3 年
  • (D) 職業訓練機構、法人或大專校院,並設有訓練場地;認可證書有效期間為4 年

正確答案:C

詳解:專業訓練機構應為職業訓練機構、法人或大專校院並設有訓練場地,認可證書有效期間3年。

題號 113-7 單題頁

依消防設備人員法及消防法規定,消防設備人員執行業務方式,以及違反設立事務所規定者或執業機構執行業務規定之罰鍰額度,下列何者正確?

  • (A) 受聘於依消防法規定應辦理消防安全設備檢修之場所為消防安全設備不實檢修報告者;處新臺幣6 萬元以上30 萬元以下罰鍰
  • (B) 設立以登記消防安全設備安裝工程業或消防安全設備檢修業為營業項目之公司、有限合夥、商業或其他專業機構;處新臺幣3 萬元以上30 萬元以下罰鍰
  • (C) 受聘於依工程技術顧問公司管理條例許可及登記之工程技術顧問公司;處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
  • (D) 設立事務所(含分事務所)或組織聯合事務所;處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰

正確答案:D

詳解:消防設備人員違反設立事務所或執業機構規定者,處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

題號 113-8 單題頁

依消防設備人員執業執照登記辦法規定,已領有消防設備人員證書並具有二年以上消防實務經驗者,得檢具相關文件向消防設備人員法規定之事務所等執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關提出申請登記及核發執業執照,有關二年以上消防實務經驗,下列敘述何者正確?

  • (A) 曾於政府機關(構)、大專院校及公法人實際參與消防安全設備技術或工程執行工作
  • (B) 曾於消防設備師公會或消防設備士公會從事消防安全設備圖說審查、竣工查驗或安全檢查工作
  • (C) 消防設備師與消防設備士之消防實務經驗,應包括一年以上實際參與消防安全設備設計、監造、測試、檢修實務之經驗
  • (D) 二年以上消防實務經驗應為專任之工作年資

正確答案:D

詳解:申請執業執照所需二年以上消防實務經驗,應為專任之工作年資。

題號 113-9 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準,下列何者不屬於緊急供電系統電源之設置規定?

  • (A) 蓄電池設備充電電源之配線設專用回路,並應優先配置鋰鐵電池
  • (B) 緊急電源使用符合CNS、一○二○四規定之發電機設備、一○二○五規定之蓄電池設備或具有相同效果之設備
  • (C) 緊急電源裝置切換開關,於常用電源切斷時自動切換供應電源至緊急用電器具,並於常用電源恢復時,自動恢復由常用電源供應
  • (D) 發電機裝設適當開關或連鎖機件,以防止向正常供電線路逆向電力

正確答案:A

詳解:緊急供電系統規定為專用回路、發電機或蓄電池、自動切換及防逆電力;並未規定優先配置鋰鐵電池。

題號 113-10 單題頁

消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務,其圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書之製作規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 圖說:由消防安全設備設計人員依電氣設備、水源管線、電信網路配線、瓦斯管路之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序繪製
  • (B) 紀錄:消防安全設備監造人員應依監造計畫執行監造事宜,依各類場所消防安全設備設置標準規定設置之各類配管,於實施施工、加壓試驗及配合建築物樓地板、樑、柱、牆施工須預埋消防管線時,應製作紀錄,並一併拍照建檔存證
  • (C) 測試報告書:由消防安全設備測試人員將消防安全設備依序製表,並確認各項消防安全設備之外觀、性能及綜合試驗符合規定
  • (D) 檢修報告書:消防安全設備檢修人員依各種設備檢查表填具檢查結果;有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施

正確答案:A

詳解:依官方答案,圖說之繪製內容及順序與A所述不符,故A錯誤。

題號 113-11 單題頁

依據消防安全設備檢修專業機構管理辦法,合格證書有效期限為W 年。檢修機構得於合格證書有效期限屆滿前二個月至一個月內向中央主管機關申請延展,每次延展期限為X 年,但消防設備師或消防設備士檢修不實經裁罰達Y 件以上,不予許可其延展,且於Z 年不得重新申請。WXYZ 之總和為多少?

  • (A) 12
  • (B) 11
  • (C) 10
  • (D) 9

正確答案:A

詳解:依官方答案,檢修專業機構證書有效期限、延展期限、不予延展件數及禁止重新申請年限合計為12。

題號 113-12 單題頁

依消防設備人員法第14 條規定,消防設備人員辦理各項業務,應遵守誠信原則,不得容許他人借用本人名義執行業務。違反此規定之罰則為何?

  • (A) 停止執行業務6 個月以上2 年以下,併處新臺幣3 萬元以上15 萬元以下罰鍰
  • (B) 停止執行業務6 個月以上3 年以下,併處新臺幣5 萬元以上25 萬元以下罰鍰
  • (C) 停止執行業務9 個月以上4 年以下,併處新臺幣10 萬元以上50 萬元以下罰鍰
  • (D) 停止執行業務1 年以上5 年以下,併處新臺幣10 萬元以上50 萬元以下罰鍰

正確答案:B

詳解:容許他人借用名義執行業務者,停止執行業務6個月以上3年以下,併處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

題號 113-13 單題頁

為強化使用中儲存液體公共危險物品儲槽之整體安全性,消防法第15 條之5 第4 項規定儲存液體公共危險物品之儲槽達中央主管機關公告一定規模者,其管理權人於開始使用後,應委託專業機構實施定期檢查,作成紀錄,並至少保存(A)年;公告生效前已設置之儲槽,應自公告生效之日起(B)年內完成初次定期檢查,其所定之一定規模之儲槽容量(C)如未依規定期限完成初次定期檢查者,處罰鍰額度(D),下列敘述何者正確?

  • (A) A=3、B=3、C=1 萬公秉以上之室內儲槽、D=新臺幣6 千以上3 萬元以下
  • (B) A=4、B=4、C=1 萬公秉以上之室內儲槽、D=新臺幣1 萬元以上5 萬元以下
  • (C) A=5、B=5、C=1 萬公秉以上之室外儲槽、D=新臺幣2 萬元以上10 萬元以下
  • (D) A=6、B=6、C=1 萬公秉以上之室外儲槽、D=新臺幣2 萬元以上30 萬元以下

正確答案:C

詳解:依官方答案,一萬公秉以上室外儲槽定期檢查紀錄保存5年,既設者5年內完成初檢,未完成處2萬至10萬元。

題號 113-14 單題頁

消防法第15 條之5 第3 項所定儲存液體公共危險物品之儲槽起造人申請使用執照前應完成之檢查,下列何者並非其檢查項目?

  • (A) 滿水檢查:室內及室外之非壓力儲槽
  • (B) 靜電接地檢查:預防雷擊與靜電造成儲槽之危害
  • (C) 水壓檢查:壓力儲槽及設置於地下之非壓力儲槽
  • (D) 地盤及基礎、熔接檢查:容量達一千公秉以上之儲槽

正確答案:B

詳解:儲槽申請使用執照前應完成滿水、水壓、地盤基礎及熔接等檢查,靜電接地檢查非法定檢查項目。

題號 113-15 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,第五類公共危險物品之有機過氧化物,其A 型及C 型之分級管制量分別為多少?

  • (A) 30 公斤、300 公斤
  • (B) 20 公斤、200 公斤
  • (C) 10 公斤、100 公斤
  • (D) 5 公斤、50 公斤

正確答案:C

詳解:依官方答案,有機過氧化物A型管制量10公斤、C型管制量100公斤。

題號 113-16 單題頁

各類防焰物品或其材料之防焰性能試驗結果具有防焰性能之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 地毯:餘焰時間在30 秒以下;碳化距離在20 公分以下
  • (B) 纖維製品:餘焰時間:薄纖維製品在10 秒以下,厚纖維製品在15 秒以下
  • (C) 試體為經接觸火源產生收縮之纖維製品:碳化距離在30 公分以下
  • (D) 展示用廣告板:餘焰時間在10 秒以下;餘燃時間在30 秒以下;碳化面積在50 平方公分以下

正確答案:D

詳解:展示用廣告板防焰性能:餘焰時間10秒以下、餘燃時間30秒以下、碳化面積50平方公分以下。

題號 113-17 單題頁

依防焰性能認證實施辦法規定,申請防焰性能認證之製造業者,應符合相關規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 處理不須再經防焰處理即已具防焰性能之產品,仍應設置鑑別欲施以防焰處理之布料及其他材料之器具
  • (B) 設置測試防焰性能用機器、測試耐洗性能用水洗機或乾洗機等品質管理用機器
  • (C) 訂有物料、產品之檢查基準及其檢查結果之品質管理方法
  • (D) 品質管理部門應置2 名以上防焰處理技術人員

正確答案:B

詳解:申請防焰性能認證之製造業者應設置測試防焰性能及耐洗性能用機器等品質管理機器。

題號 113-18 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準第15 章瓦斯漏氣火警自動警報設備規定,有關不得設置瓦斯漏氣檢知器之處所,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 在出入口附近外氣流通處
  • (B) 距吸氣口1.5 公尺範圍內
  • (C) 瓦斯燃燒器具之廢氣容易接觸處
  • (D) 明顯無法確保檢知器性能處

正確答案:B

詳解:瓦斯漏氣檢知器不得設於距出風口1.5公尺範圍內,非吸氣口,故B錯誤。

題號 113-19 單題頁

依消防安全設備檢修專業機構管理辦法規定,申請消防安全設備檢修專業機構許可者,經書面審查合格,應實地審查;經實地審查合格者,應以書面通知申請人於一定期限內,檢具已投保意外責任保險證明文件後,予以許可並發給消防安全設備檢修專業機構證書。有關所定意外責任保險之最低保險金額為何?

  • (A) 每一個人身體傷亡新臺幣4 百萬元、每一事故身體傷亡3 千5 百萬元、每一事故財產損失3 百萬元、保險期間總保險金額6 千4 百萬元
  • (B) 每一個人身體傷亡新臺幣3 百萬元、每一事故身體傷亡3 千萬元、每一事故財產損失2 百萬元、保險期間總保險金額6 千4 百萬元
  • (C) 每一個人身體傷亡新臺幣2 百萬元、每一事故身體傷亡2 千5 百萬元、每一事故財產損失1 百50 萬元、保險期間總保險金額6 千萬元
  • (D) 每一個人身體傷亡新臺幣1 百50 萬元、每一事故身體傷亡2 千萬元、每一事故財產損失1百萬元、保險期間總保險金額5 千6 百萬元

正確答案:B

詳解:依官方答案,檢修機構意外責任保險最低金額為每人300萬、每事故3000萬、財損200萬、總額6400萬元。

題號 113-20 單題頁

有關消防安全設備設計監造測試及檢修作業,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者,應訂定特別監造計畫
  • (B) 消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備圖說,應合於消防法、各類場所消防安全設備設置標準及其他有關法令之規定;其設計內容,應使消防安全設備合於功能,並使消防安全設備施工廠商可按圖施工
  • (C) 消防安全設備施工前,消防安全設備監造人員應訂定監造計畫,送交委託人審閱,並依監造計畫執行消防安全設備監造及填寫紀錄
  • (D) 監造計畫,其製作綱要應包含監造範圍、監造組織與權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序與標準、設備功能運轉測試抽驗程序與標準、施工抽查程序與標準、品質稽核及文件紀錄管理系統

正確答案:A

詳解:依官方答案,滅火器、標示設備等非系統式設備無須訂定特別監造計畫,故A錯誤。

題號 113-21 單題頁

依原有合法建築物公共安全改善辦法規定,下列敘述何者不屬於消防設備之改善?

  • (A) 自室內通陽臺或進入排煙室之出入口,應裝設具有一小時以上防火時效及遮煙性之防火門,自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門
  • (B) 已敷設於建築物內之消防設備,如消防水池、消防立管、消防栓、滅火設備、警報設備、避難器具等設備,其功能正常者得維持原有使用
  • (C) 滅火設備之施工及結構安全確有困難者,應設有與現行法令同等滅火效能之滅火設備
  • (D) 排煙設備之施工及結構安全確有困難者,於樓地板面積每一百平方公尺以防煙壁區劃間隔,且天花板及牆面之室內裝修材料使用不燃材料或耐燃材料

正確答案:A

詳解:A所述為安全梯出入口防火門之改善,屬建築防火避難設施,非消防設備改善項目。

題號 113-22 單題頁

有關消防安全設備設置標準用語定義,高度危險工作場所,指儲存一般可燃性固體物質倉庫之高度超過T 公尺者,或易燃性液體物質之閃火點未超過攝氏U 度與攝氏溫度為V 時,其蒸氣壓未超過每平方公分W 公斤或X 百萬帕斯卡(MPa)者,或可燃性高壓氣體製造、儲存、處理場所或石化作業場所,木材加工業作業場所及油漆作業場所等。請問TUVWX 各為多少?

  • (A) 7.5/ 80/ 39.8/ 4.8/ 0.48
  • (B) 6.5/ 70/ 38.8/ 3.8/ 0.38
  • (C) 5.5/ 60/ 37.8/ 2.8/ 0.28
  • (D) 4.5/ 50/ 36.8/ 1.8/ 0.18

正確答案:C

詳解:高度危險工作場所:倉庫高度超過5.5公尺,或易燃液體閃火點未超過60℃且37.8℃時蒸氣壓未超過2.8kgf/cm2(0.28MPa)。

題號 113-23 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,下列場所對應之用途分類分別為何:護理機構(一般護理之家、精神護理之家、產後護理機構)、地下建築物、高度危險工作場所、博物館、室內停車場及建築物依法附設之室內停車空間。

  • (A) 乙、丙、戊、丁、甲
  • (B) 丙、甲、乙、戊、丁
  • (C) 甲、戊、丁、乙、丙
  • (D) 丁、乙、甲、丙、戊

正確答案:C

詳解:護理機構屬甲類,地下建築物屬戊類,高度危險工作場所屬丁類,博物館屬乙類,室內停車場屬丙類。

題號 113-24 單題頁

依消防設備人員法施行細則規定,消防設備人員受撤銷、廢止執業執照或停止執行業務之處分者,應於處分送達之次日起幾日內,將執業執照繳回執業登記所在地之直轄市、縣(市)主管機關註銷或收存?

  • (A) 21 日
  • (B) 14 日
  • (C) 10 日
  • (D) 7 日

正確答案:D

詳解:依官方答案,依施行細則規定,受撤銷、廢止或停業處分者應於處分送達次日起7日內繳回執業執照。

題號 113-25 單題頁

依複合用途建築物判斷基準之規定,符合下列規定時,視為設置標準第12 條第5 款第2 目之複合用途建築物。㈠複合用途建築物中,甲類場所樓地板面積合計小於該建築物總樓地板面積X%。㈡複合用途建築物中,甲類場所樓地板面積合計未滿Y 平方公尺。X+Y 是多少?

  • (A) 320
  • (B) 310
  • (C) 300
  • (D) 290

正確答案:B

詳解:甲類場所面積合計小於總樓地板面積10%且未滿300平方公尺時,視為該目複合用途建築物:10+300=310。

題號 113-26 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準第159 條規定,各類場所之各樓層符合規定者,其應設之避難器具得免設,下列敘述何者正確?

  • (A) 主要構造為防火構造,居室面向戶外部分,設有陽臺等有效避難設施,且該陽臺等設施設有可通往地面之樓梯或通往他棟建築物之設施
  • (B) 主要構造為防火構造,由居室或住戶可直接通往直通樓梯,且該居室或住戶所面向之直通樓梯,設有隨時可自動關閉之具一小時以上防火時效之防火門(不含防火鐵捲門),且收容人員未滿40 人
  • (C) 長期照顧服務機構各樓層以具半小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區劃,各區劃均以走廊連接安全梯,或分別連接不同安全梯
  • (D) 兒童及少年福利機構設有自動撒水設備(含同等以上效能之滅火設備)

正確答案:A

詳解:主要構造為防火構造,居室面向戶外設有陽臺等有效避難設施且可通往地面或他棟者,得免設避難器具。

題號 113-27 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準有關泡沫滅火設備規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 泡沫滅火設備之放射區域,使用泡沫噴頭時,每一放射區域在樓地板面積100 平方公尺以上200 平方公尺以下
  • (B) 泡沫滅火設備之放射區域,使用泡水噴頭時,放射區域占其樓地板面積三分之一以上,且至少200 平方公尺。但樓地板面積未達200 平方公尺者,放射區域依其實際樓地板面積計算
  • (C) 移動式泡沫滅火設備之水源容量,在二具泡沫瞄子同時放水20 分鐘之水量以上
  • (D) 泡沫原液與水混合使用之濃度,蛋白質泡沫液為5%或10%

正確答案:B

詳解:泡水噴頭放射區域占樓地板面積三分之一以上且至少200平方公尺,未達200者依實際面積計算。

題號 113-28 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,有關瓦斯漏氣火警自動警報設備之配線,除依用戶用電設備裝置規則外,有關設置規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 電源回路導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,以直流600 伏特額定之絕緣電阻計測定,對地電壓在160 伏特以下者,應在0.1 MΩ 以上,對地電壓超過160 伏特者,在0.2 MΩ 以上
  • (B) 檢知器回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值,以直流500 伏特額定之絕緣電阻計測定,每一警報分區在0.1 MΩ 以上
  • (C) 常開式檢知器信號回路之配線採用串接式,並加設終端電阻,以便藉由瓦斯漏氣受信總機作斷線自動檢出用
  • (D) 檢知器回路不得與瓦斯漏氣火警自動警報設備以外之設備回路共用

正確答案:A

詳解:依官方答案,瓦斯漏氣配線電源回路絕緣電阻測定之電壓等級及對地電壓界限值敘述錯誤,故A錯誤。

題號 113-29 單題頁

依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領第2 章室內消防栓設備規定,有關加壓送水裝置消防幫浦試驗,關閉幫浦出水側之止水閥,測定全閉揚程、電壓及電流。其中全閉揚程應在額定負荷運轉時之測得揚程的多少%以下?

  • (A) 110
  • (B) 120
  • (C) 130
  • (D) 140

正確答案:D

詳解:消防幫浦全閉揚程應在額定負荷運轉時測得揚程之140%以下。

題號 113-30 單題頁

依滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點規定,為確保滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業品質,專業廠商應每A 年會同當地消防機關,就滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊抽樣B 具,送內政部登錄機構就噴射時間、藥劑充填量、藥劑主成分等項目進行檢測及保存。但滅火器抽樣檢測連續合格達C 次者,得D 年內免再辦理抽樣檢測,有關A、B、C 及D 之敘述下列何者正確?

  • (A) A=3 個月、B=1 具、C=2 次、D=1 年
  • (B) A=半年、B=1 具、C=2 次、D=2 年
  • (C) A=半年、B=2 具、C=2 次、D=1 年
  • (D) A=1 年、B=2 具、C=3 次、D=2 年

正確答案:C

詳解:依官方答案,專業廠商應每半年抽樣2具送驗,連續合格達2次者得1年內免再辦理抽樣檢測。

題號 113-31 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準,緊急供電系統之配線除依用戶用電設備裝置規則外,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 緊急用電源回路及操作回路,使用300 伏特耐熱絕緣電線,或同等耐熱效果以上之電線
  • (B) 電源回路之配線,應施予耐燃保護,電線裝於金屬導線管槽內,並埋設於防火構造物之混凝土內,混凝土保護厚度為20 毫米以上
  • (C) 使用MI 電纜或耐燃電纜時,得按電纜裝設法,直接敷設
  • (D) 電氣配線應設專用回路,不得與一般電路相接,且開關有消防安全設備別之明顯標示

正確答案:A

詳解:緊急用電源回路及操作回路應使用600伏特耐熱絕緣電線或同等以上者,非300伏特,故A錯誤。

題號 113-32 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法規定,委託他人製造生產消防機具器材及設備者,有關申請型式認可應依規定辦理事項,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 檢附勞務委託契約證明文件,契約內容應載明產品於製造、加工、組裝及試驗時,契約雙方之權利義務關係及其他必要事項
  • (B) 試驗設備、試驗設備之維護管理及試驗場所概要說明書、品質管理說明書產品之設計圖等文件,應有契約雙方負責人及公司之簽章
  • (C) 使用受託者之試驗設備者,其試驗紀錄須有受託者操作人員及委託者會同人員之簽章
  • (D) 產品有型式變更者,應由產製者提出申請

正確答案:D

詳解:委託他人製造者,產品型式變更應由型式認可申請人(委託者)提出申請,非由產製者,故D錯誤。

題號 113-33 單題頁

依潔淨區消防安全設備設置要點規定,潔淨區應依各類場所消防安全設備設置標準第28 條規定,檢討設置或免設排煙設備。下列何者非屬上述免設排煙設備之條件?

  • (A) 為防火構造建築物
  • (B) 避難步行距離符合建築技術規則建築設計施工編第93 條之規定
  • (C) 設有吸氣式偵煙探測系統
  • (D) 設置室內消防栓設備

正確答案:D

詳解:潔淨區免設排煙條件含防火構造、避難步行距離符合規定、設吸氣式偵煙系統等,設室內消防栓非其條件。

題號 113-34 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法規定,有關住宅用火災警報器之裝置,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 警報器下端距離天花板或樓板60 公分以內
  • (B) 裝設於距離牆面或樑60 公分以上之位置
  • (C) 裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15 公分以上45 公分以下
  • (D) 距離出風口1.5 公尺以上

正確答案:C

詳解:住宅用火災警報器裝置於牆面者,應距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下,非45公分,故C錯誤。

題號 113-35 單題頁

依消防法有關消防設備人員獨占業務之規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 依各類場所消防安全設備設置標準設置之消防安全設備,其設計、監造應由消防設備師為之;其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之
  • (B) 消防安全設備之設計、監造、測試及檢修,得由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行為之;其期限至本法中華民國一百十二年五月三十日修正之條文施行之日起三年止
  • (C) 開業建築師、電機技師得執行滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備之設計、監造或測試、檢修
  • (D) 高層建築物、地下建築物或中央主管機關公告之場所應委託中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構辦理

正確答案:B

詳解:依官方答案,現有相關專技人員暫行執行消防安全設備業務之期限敘述與消防法規定不符,故B錯誤。

題號 113-36 單題頁

設有符合各類場所消防安全設備設置標準之自動撒水設備或同等性能以上之滅火設備者,在該有效範圍內,得免設置住宅用火災警報器。上述滅火設備應限制條件為何?

  • (A) 限使用標示溫度在90 度以下,動作時間在75 秒以內之密閉型撒水頭
  • (B) 限使用標示溫度在85 度以下,動作時間在70 秒以內之密閉型撒水頭
  • (C) 限使用標示溫度在80 度以下,動作時間在65 秒以內之密閉型撒水頭
  • (D) 限使用標示溫度在75 度以下,動作時間在60 秒以內之密閉型撒水頭

正確答案:D

詳解:使用標示溫度75℃以下、動作時間60秒以內之密閉型撒水頭之滅火設備,其有效範圍內得免設住警器。

題號 113-37 單題頁

關於住宅用火災警報器之安裝位置,下列何者錯誤?

  • (A) 寢室、旅館客房或其他供就寢用之居室
  • (B) 廚房
  • (C) 樓梯:有寢室之樓層。但該樓層為避難層者,不在此限。僅避難層有寢室者,通往上層樓梯之最頂層
  • (D) 任一樓層有超過10 平方公尺之居室達10 間以上者,設於走廊;無走廊者,設於樓梯

正確答案:D

詳解:走廊設置條件為任一樓層有超過7平方公尺之居室達5間以上,非10平方公尺10間,故D錯誤。

題號 113-38 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,防災中心樓地板面積應在40 平方公尺以上,其設置規定,下列何者非屬必要?

  • (A) 出入口至屋外任一出入口之步行距離在30 公尺以下
  • (B) 冷暖、換氣等空調系統為專用
  • (C) 防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時,該部分以防火區劃間隔
  • (D) 供水系統應設置專用管線,並配置預防核生化污染之過濾系統

正確答案:D

詳解:防災中心須專用空調、出入口距屋外30公尺內及休息區防火區劃;核生化過濾供水系統非必要規定。

題號 113-39 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣,總儲氣量不得超過S 公斤,超過部分得設容器保管室儲放之。但總儲氣量以T 公斤為限。ST 之加總是多少?

  • (A) 1328
  • (B) 1128
  • (C) 928
  • (D) 728

正確答案:B

詳解:液化石油氣販賣場所總儲氣量不得超過128公斤,含容器保管室以1000公斤為限:128+1000=1128。

題號 113-40 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,下列何者不屬於鹵化烴滅火設備之藥劑種類?

  • (A) 三氟甲烷(HFC-23)
  • (B) 三氯矽甲烷(TCS)
  • (C) 七氟丙烷(HFC-227ea)
  • (D) 全氟(2-甲基-3-戊酮)

正確答案:B

詳解:三氯矽甲烷(TCS)為第三類公共危險物品,非鹵化烴滅火藥劑;其餘為法定鹵化烴藥劑。

112 年

題號 112-1 單題頁

依消防安全設備檢修及申報辦法之規定,對於所謂各類場所所在之建築物整棟已無使用情形之認定基準,可分為使用狀態或管理狀態等,下列何者不屬於使用狀態之認定基準?

  • (A) 建築物於避難層開向屋外之出入口及車輛出入口均已全日上鎖或封閉,且各出入口明顯處所張貼禁止進入之告示
  • (B) 建築物內部之場所均已歇業、停業或現場無實際使用情形
  • (C) 因地震、水災、風災、火災或其他重大事變,致建築物毀損無法使用
  • (D) 因違反相關法規,經有關機關採取停止供水、供電或封閉等措施

正確答案:A

詳解:出入口全日上鎖封閉並張貼禁止進入告示,屬管理狀態之認定基準,非使用狀態。

題號 112-2 單題頁

依消防法、消防法施行細則,有關製定消防防護計畫之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 地面樓層達10 層以上建築物,其管理權有分屬時,各管理權人應協議製定共同消防防護計畫
  • (B) 地下建築物應製定共同消防防護計畫
  • (C) 一定規模以上供公眾使用建築物,應由管理權人,遴用防火管理人,責其製定消防防護計畫
  • (D) 建築物管理權有分屬無法互推召集人時,防火管理人得申請直轄市、縣(市)消防機關指定之

正確答案:C

詳解:一定規模以上供公眾使用建築物,應由管理權人遴用防火管理人,責其製定消防防護計畫。

題號 112-3 單題頁

依消防設備師及消防設備士管理辦法第14 條之3 之規定,各級消防設備師公會及消防設備士公會之組織及活動,應依下列那一項法規辦理?

  • (A) 消防法
  • (B) 各類場所消防安全設備設置標準
  • (C) 人民團體法
  • (D) 工會法

正確答案:C

詳解:消防設備師及消防設備士公會屬人民團體,其組織及活動應依人民團體法辦理。

題號 112-4 單題頁

依消防法施行細則第21 條之規定,直轄市、縣(市)政府對轄內無自來水供應或消防栓設置不足地區,應籌建或整修蓄水池及其他消防水源,並由當地何者機關列管檢查?

  • (A) 消防機關
  • (B) 自來水事業單位
  • (C) 水資源局
  • (D) 經濟部

正確答案:A

詳解:無自來水供應或消防栓不足地區之蓄水池等消防水源,由當地消防機關列管檢查。

題號 112-5 單題頁

依消防設備師及消防設備士管理辦法之規定,消防設備師及消防設備士,自取得證書日起每A 年應接受講習一次或取得累計積分達B 分以上之訓練證明文件。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=5,B=200
  • (B) A=3,B=160
  • (C) A=4,B=180
  • (D) A=2,B=120

正確答案:B

詳解:消防設備師及消防設備士自取得證書日起每3年應接受講習一次或取得累計積分160分以上之證明。

題號 112-6 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第42 條之規定,有關雙重殼之地下儲槽場所位置、構造及設備,下列敘述何者正確?

  • (A) 儲槽應於雙重殼間設置固體洩漏檢測設備
  • (B) 儲槽應具有氣密性,並使用厚度3.2 毫米以上之鋼板或具有同等以上性能之材質
  • (C) 使用強化塑料之儲槽者,其外表應有防蝕功能
  • (D) 使用鋼板之儲槽者,其外表應有防塵功能

正確答案:B

詳解:雙重殼地下儲槽應具氣密性,使用厚度3.2毫米以上之鋼板或同等以上性能之材質。

題號 112-7 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73 條之2之規定,新建建築物之容器應設置於室外或屋外,且不適用下列何種情形?

  • (A) 有嚴禁煙火標示
  • (B) 設置於屋外確有困難,且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者
  • (C) 場所之溫度應經常保持攝氏40 度以下,並有防止日光直射措施
  • (D) 容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施

正確答案:B

詳解:容器原則應設於室外,所列例外(屋外確有困難且設防止氣體滯留通風裝置)於新建建築物不適用。

題號 112-8 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之規定,液化石油氣販賣場所之經營者發現供氣之容器串接使用場所有下列情形之一者,不得供氣。下列何者正確?①容器置於地下室 ②無嚴禁煙火標示 ③使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施 ④未設置氣體漏氣警報器

  • (A) 僅①②③
  • (B) 僅②③④
  • (C) 僅①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:D

詳解:容器置於地下室、無嚴禁煙火標示、未直立固定及未設漏氣警報器,均屬經營者不得供氣之情形。

題號 112-9 單題頁

依公共危險物品試驗方法及判定基準之規定,試驗物品為未知物者,應先確認其物性,判定其為液體或固體,再進行分類試驗。其中,所謂液體,係指在一大氣壓下,且A℃時為液態者或A℃時為固態、超過A℃在B℃以下為液態者。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=10,B=30
  • (B) A=15,B=35
  • (C) A=20,B=40
  • (D) A=25,B=45

正確答案:C

詳解:液體指一大氣壓下20℃時為液態,或20℃時為固態、超過20℃在40℃以下為液態者。

題號 112-10 單題頁

依防火牆及防火水幕設置基準之規定,若防護高度15 公尺時,其每公尺水幕長度放水量應為多少?

  • (A) 每分鐘100 公升
  • (B) 每分鐘120 公升
  • (C) 每分鐘130 公升
  • (D) 每分鐘150 公升

正確答案:D

詳解:依官方答案,防火水幕防護高度15公尺時,每公尺水幕長度放水量應為每分鐘150公升。

題號 112-11 單題頁

依可燃性高壓氣體儲存場所防爆牆設置基準之規定,採鋼板製之防爆牆,鋼板厚度應在多少mm 以上?

  • (A) 3.2
  • (B) 4.5
  • (C) 6.0
  • (D) 15

正確答案:C

詳解:可燃性高壓氣體儲存場所鋼板製防爆牆,鋼板厚度應在6.0毫米以上。

題號 112-12 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法之規定,消防機具器材及設備之型式認可之有效期間為幾年,有效期限屆滿前得申請展延?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:消防機具器材及設備型式認可有效期間為5年,屆滿前得申請展延。

題號 112-13 單題頁

依緩降機認可基準修正之規定,有關緩降機之構造及性能部分,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 芯線應施予外裝,全繩為均勻構造;芯線直徑並應在0.1 公分以上
  • (B) 調速器無須經常拆開清理亦能正常運作
  • (C) 於繩索之兩端應具備以不會脫開之方法連結相當於最大使用人數之穿著用具
  • (D) 套帶以相當於最大使用載重除以最大使用人數,再乘以6.5(係數)所得之拉力載重加載持續5 分鐘後,不得產生斷裂或明顯之變形現象

正確答案:A

詳解:依官方答案,緩降機繩索芯線直徑規定非0.1公分以上,故A錯誤。

題號 112-14 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法之規定,登錄機構應對個別認可合格之消防機具器材及設備辦理產品產製廠(場)抽樣或市場購樣試驗,每年抽樣或購樣以該年度申請個別認可案件之型式為對象,每一應實施認可之消防機具器材及設備品目至少抽驗一件。必要時,中央主管機關得增減抽樣或購樣產品數量。下列那一種情形可免實施抽樣或購樣?

  • (A) 經會同實施半數以上試驗者
  • (B) 經會同實施四分之三以上試驗者
  • (C) 經會同實施全數試驗者
  • (D) 無經會同實施試驗者

正確答案:C

詳解:個別認可經會同實施全數試驗者,品質已完全確認,得免實施抽樣或購樣試驗。

題號 112-15 單題頁

依消防機關受理集合住宅消防安全設備檢修申報作業處理原則之規定,對於未成立管理委員會之集合住宅辦理檢修申報之主動協助作為,不包括下列何者?

  • (A) 協調促請地方建築主管機關對未成立管理委員會之集合住宅訂定分期、分區、分類計畫,並輔導其召開區分所有權人會議,成立管理委員會或推選管理負責人,以利推動檢修申報制度
  • (B) 轄區分隊對各住戶加強宣導檢修申報制度,必要時得利用轄內有線電視節目播送系統、村(里)民大會等相關途徑宣導
  • (C) 轄區分隊指導協助其得共同委託消防設備師(士)或檢修專業機構辦理檢修,並向消防機關辦理申報
  • (D) 未成立管理委員會之集合住宅,共有及共用部分如未依規定辦理檢修申報時,須針對該部分之各區分所有權人一併依法裁處;專有部分及約定專用部分則須針對該部分之區分所有權人分別依法裁處,並提報縣、市政府災害防救會報

正確答案:D

詳解:主動協助作為重在協調、宣導與指導;D為裁處規定,並非協助作為。

題號 112-16 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準,有關失智照顧型長期照顧機構避難器具得免設之規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 設有隨時可自動關閉之具1 小時以上防火時效之防火門(不含防火鐵捲門),且收容人員未滿30 人
  • (B) 裝修材料以耐燃一級材料裝修
  • (C) 各樓層以具1 小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區劃,各區劃均以走廊連接安全梯,或分別連接不同安全梯
  • (D) 設有火警自動警報設備及自動撒水設備(含同等以上效能之滅火設備)

正確答案:A

詳解:依官方答案,失智照顧型長照機構免設避難器具之條件不包括A所述防火門及收容人數規定,故A錯誤。

題號 112-17 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準第46 條,有關高架儲存倉庫設在貨架之撒水頭配置之規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 任一點至撒水頭之水平距離,在2.1 公尺以下,並以交錯方式設置
  • (B) 儲存棉花類、塑膠類、木製品、紙製品或紡織製品等易燃物品時,每4 公尺高度至少設置一個;儲存其他物品時,每6 公尺高度至少設置一個
  • (C) 儲存之物品會產生撒水障礙時,該物品下方亦應設置
  • (D) 設置符合各類場所消防安全設備設置標準第47 條第2 項規定之防護板。但使用經中央主管機關認可之貨架撒水頭者,不在此限

正確答案:A

詳解:高架儲存倉庫設於貨架之撒水頭,任一點至撒水頭之水平距離應在2.5公尺以下,非2.1公尺,故A錯誤。

題號 112-18 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準第123 條,有關光電式分離型探測器設置之規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 設在與探測器光軸平行牆壁距離60 公分以上之位置
  • (B) 設在天花板等高度20 公尺以下之場所
  • (C) 探測器之光軸高度,在天花板等高度50%以上之位置
  • (D) 探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,在7 公尺以下

正確答案:C

詳解:光電式分離型探測器光軸高度應在天花板等高度80%以上之位置,非50%,故C錯誤。

題號 112-19 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙設備設置排煙、進風風管時,排煙量、進風量在每秒A 立方公尺(兼用時,每秒B 立方公尺)以上;另排煙口、進風口、排煙機及進風機連接緊急電源,其供電容量應供其有效動作C 分鐘以上。下列A、B、C 何者正確?

  • (A) A=4,B=6,C=30
  • (B) A=4,B=8,C=30
  • (C) A=4,B=6,C=60
  • (D) A=4,B=8,C=60

正確答案:A

詳解:排煙室排煙量、進風量每秒4立方公尺以上,兼用時每秒6立方公尺以上;緊急電源30分鐘以上。

題號 112-20 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,當起火建築物為5 樓以上,且總樓地板面積在3000平方公尺以上,火警自動警報設備鳴動後,於幾分鐘內或受信總機再接受火災信號時,應立即全區鳴動?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:C

詳解:五層以上且總樓地板逾3000平方公尺採分區鳴動,鳴動後10分鐘內或再接受火災信號時應全區鳴動。

題號 112-21 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,應設置無線電通信輔助設備之場所,下列何者正確?①樓高在100 公尺以上建築物之地下層 ②地下層在4 層以上,且地下層樓地板面積合計在3000 平方公尺以上建築物之地下層 ③總樓地板面積在1000 平方公尺以上之地下建築物 ④高層建築物

  • (A) ①②③
  • (B) ②③④
  • (C) ①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:A

詳解:無線電通信輔助設備設於樓高100公尺以上建築物地下層、地下4層以上且合計3000平方公尺以上地下層及地下建築物。

題號 112-22 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之定義,消防搶救上之必要設備種類,下列何者正確?①一一九火災通報裝置 ②連結送水管 ③無線電通信輔助設備 ④防災監控系統綜合操作裝置

  • (A) ①②③
  • (B) ②③④
  • (C) ①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:B

詳解:消防搶救上之必要設備包括連結送水管、無線電通信輔助設備及防災監控系統等;119火災通報裝置屬警報設備。

題號 112-23 單題頁

依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準之規定,消防安全設備圖說審查及竣工查驗之期限,以受理案件後A 至B 日內結案為原則。但供公眾使用建築物或構造複雜者,得視需要延長,並通知申請人,最長不得超過C 日。下列A、B、C 何者正確?

  • (A) A=5;B=7;C=15
  • (B) A=7;B=10;C=20
  • (C) A=10;B=15;C=30
  • (D) A=15;B=20;C=30

正確答案:B

詳解:消防安全設備審查及查驗以受理後7至10日內結案為原則,必要時延長最長不超過20日。

題號 112-24 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,在進行水道連結型自動撒水設備綜合檢查時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 於建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端,打開末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施,確認系統性能是否正常及壓力表之指示值,另設置末端查驗閥者,應設有與撒水頭同等放水性能之限流孔
  • (B) 設有增壓供水裝置者,於打開末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施降低配管內的壓力後,該增壓供水裝置應於5 分鐘後開始動作
  • (C) 末端查驗閥或連結之水龍頭等日常生活用水設施配置的壓力表,其放水壓力應在0.5 kgf/cm2 以上10 kgf/cm2 以下
  • (D) 增壓供水裝置應能確實啟動,且運轉中應無不規則、不連續之雜音或異常之振動、發熱等

正確答案:B

詳解:設增壓供水裝置者,降低配管壓力後增壓供水裝置應立即開始動作,非5分鐘後,故B錯誤。

題號 112-25 單題頁

依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準之規定,設有滅火器之可燃性高壓氣體儲存場所,任一點至滅火器之步行距離應在多少公尺以下,並不得妨礙出入作業?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:可燃性高壓氣體儲存場所任一點至滅火器之步行距離應在15公尺以下,並不得妨礙出入作業。

題號 112-26 單題頁

依複合用途建築物判斷基準之規定,一棟建築物中供住宅使用之樓地板合計面積為2500 平方公尺,另供乙類場所之補習班(300 平方公尺)、訓練班(400 平方公尺)、K 書中心(500平方公尺)、兒童課後照顧服務中心(600 平方公尺)及金融機構(700 平方公尺),試問此一棟建築物應視為下列何種用途建築物?

  • (A) 複合用途建築物
  • (B) 住宅用途建築物
  • (C) 金融機構用途建築物
  • (D) 各自用途之建築物

正確答案:A

詳解:住宅2500平方公尺與乙類場所合計2500平方公尺,非屬主從關係,應視為複合用途建築物。

題號 112-27 單題頁

依消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準所述之技術用語定義,下列敘述何者正確?

  • (A) 加壓送水裝置等:水源之水位低於幫浦位置時,常時充水於幫浦及配管之裝置
  • (B) 呼水裝置:消防栓開關開啟,配管內水壓降低,或撒水頭動作,自動啟動加壓送水裝置之裝置
  • (C) 幫浦性能試驗裝置:確認加壓送水裝置之全揚程及出水量之試驗裝置
  • (D) 啟動用水壓開關裝置:由幫浦、電動機之加壓送水裝置及控制盤、呼水裝置、防止水溫上升用排放裝置、幫浦性能試驗裝置、啟動用水壓開關裝置、底閥等附屬裝置或附屬機器所構成

正確答案:C

詳解:幫浦性能試驗裝置指確認加壓送水裝置全揚程及出水量之試驗裝置;A為呼水裝置,B為啟動用水壓開關。

題號 112-28 單題頁

依複合用途建築物判斷基準之規定,有關建築物主用途及從屬用途關係對照表所述,主用途部分樓地板面積合計應超過該建築物總樓地板面積百分之A 以上,且從屬用途部分之樓地板面積合計未超過B 平方公尺。下列A 與B 何者正確?

  • (A) A=85,B=400
  • (B) A=95,B=100
  • (C) A=80,B=500
  • (D) A=90,B=300

正確答案:D

詳解:主用途樓地板面積合計超過總樓地板面積90%以上,且從屬用途合計未超過300平方公尺,方屬主從關係。

題號 112-29 單題頁

依避難器具支固器具及固定部之結構、強度計算及施工方法之規定,有關裝置避難器具固定部之承載荷重(kgf),下列敘述何者錯誤?

  • (A) 緩降機之承載荷重為最大使用人數乘以330
  • (B) 袋長長度小於10 公尺之直降式救助袋承載荷重為660
  • (C) 袋長長度小於15 公尺之斜降式救助袋承載荷重上端為375,下端為285
  • (D) 避難橋之承載荷重為每1 平方公尺330

正確答案:A

詳解:依官方答案,緩降機固定部承載荷重之計算係數非最大使用人數乘以330,故A錯誤。

題號 112-30 單題頁

依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領,有關一一九火災通報裝置性能試驗之規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 每一區段之蓄積語音應在20 秒內
  • (B) 蓄積語音應在發出撥號信號並偵測應答後自動送出
  • (C) 可正確偵測回撥信號,確認信號時可以音效表示,通報裝置側的電話機回撥時,其與試驗機之消防機關側電話機間應可相互通話
  • (D) 操作手動啟動裝置或連動啟動(限與火警自動警報設備連動者),消防機關側保持不應答時,從通報裝置應繼續送出蓄積語音

正確答案:A

詳解:依官方答案,119火災通報裝置每一區段蓄積語音時間規定非20秒內,故A錯誤。

題號 112-31 單題頁

依滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點,有關申請專業廠商認可者,應符合資格之規定,下列何者錯誤?

  • (A) 取得公司或商業登記
  • (B) 有必要之設備及器具
  • (C) 有固定之作業場所
  • (D) 置有專任符合消防法規定之消防專技人員(如消防設備師、消防設備士或暫行從事消防安全設備裝置檢修人員)至少2 人,且不得同時任職於其他工廠或公司(商業)

正確答案:D

詳解:依官方答案,專業廠商應置專任消防專技人員之人數規定與D所述不符,故D錯誤。

題號 112-32 單題頁

依潔淨區消防安全設備設置要點之規定,潔淨室、上回風層、下回風層及回風豎井頂部應設置密閉濕式自動撒水設備,並應符合之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 撒水密度每平方公尺每分鐘8 公升以上,其計算方式由中央消防主管機關另定之
  • (B) 水源容量應在最遠之20 個撒水頭連續放射30 分鐘之水量以上。但撒水頭數未達30 個者,依實際撒水頭數計算水量
  • (C) 氣淋室得免設撒水頭
  • (D) 撒水頭應為一般反應型(第二種感度)

正確答案:C

詳解:潔淨區撒水設備中,氣淋室得免設撒水頭;撒水密度8.15公升以上、水源30個撒水頭,並使用快速反應型。

題號 112-33 單題頁

依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法之規定,有關醫院、戲院、電影院、歌廳、演藝場、商場(包括營業面積在1500 平方公尺以上之加工服務部)、舞廳、遊藝場、集會堂及市場等建築物,直通樓梯及平臺淨寬不得小於多少?

  • (A) 75 公分
  • (B) 1.2 公尺
  • (C) 1.3 公尺
  • (D) 1.4 公尺

正確答案:D

詳解:依官方答案,醫院、戲院、商場等人員密集建築物直通樓梯及平臺淨寬不得小於1.4公尺。

題號 112-34 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法之規定,住宅用火災警報器安裝方式,下列何者正確?①裝置於天花板或樓板者,警報器下端距離天花板或樓板60 公分以內 ②裝置於天花板或樓板者,裝設於距離牆面或樑60 公分以上之位置 ③裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15 公分以上50 公分以下 ④距離出風口1.5 公尺以上

  • (A) ①②③
  • (B) ②③④
  • (C) ①③④
  • (D) ①②③④

正確答案:D

詳解:住警器安裝:下端距天花板60公分內、距牆或樑60公分以上、牆面距頂15至50公分、距出風口1.5公尺以上,四項皆正確。

題號 112-35 單題頁

依防焰性能認證實施要點第17 點之規定,有關防焰地毯得使用同一試驗合格號碼,惟其織法、材質、形式、毛高、底材相同,僅花色不同者,同一試驗合格號碼至多a 款試樣,須於申請時檢附每款長30 公分、寬30 公分小樣供掃描建檔,試樣件數應一次提送,不可分次提送;並於通過防焰性能試驗後於試驗報告書上註明試樣款數且附加測試件試樣。下列敘述何者正確?

  • (A) a=9
  • (B) a=10
  • (C) a=11
  • (D) a=12

正確答案:D

詳解:依官方答案,僅花色不同之防焰地毯同一試驗合格號碼至多12款試樣。

題號 112-36 單題頁

依建築法之規定,試問將建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架及屋頂,其中任何一種有過半之修理或變更者,係屬下列那一項建造行為?

  • (A) 修建
  • (B) 新建
  • (C) 增建
  • (D) 改建

正確答案:A

詳解:基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架及屋頂任一種有過半之修理或變更者,依建築法屬修建。

題號 112-37 單題頁

依水道連結型自動撒水設備設置基準之規定,下列何者非屬水道連結型自動撒水設備的設置目的與規定?

  • (A) 水源容量:以四顆水道連結型撒水頭,持續放水20 分鐘以上計算之
  • (B) 所謂水道連結型自動撒水設備,指為控制火災、降低火場溫度及阻隔濃煙,而利用場所內自來水系統連結水箱、增壓給水裝置、撒水配管、水道連結型撒水頭之簡易自動撒水滅火設備
  • (C) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘30 公升以上,最末端放水壓力應在每平方公分0.5 公斤以上或0.05 百萬帕斯卡(MPa)以上
  • (D) 設置水道連結型自動撒水設備之長期照顧服務機構等場所,其洗手間、浴室或廁所亦應設置水道連結型撒水頭,住宅場所亦同

正確答案:D

詳解:設水道連結型撒水之長照機構,其洗手間、浴室或廁所得免設撒水頭,故D非屬規定。

題號 112-38 單題頁

依潔淨區消防安全設備設置要點之規定,排放易燃性氣體之排氣導管,其材質非不燃材料,且排氣導管內最大截面積在多少平方公尺以上時,導管內部應設置自動撒水設備?

  • (A) 0.048
  • (B) 0.038
  • (C) 0.025
  • (D) 0.008

正確答案:A

詳解:依官方答案,非不燃材料之易燃性氣體排氣導管,最大截面積0.048平方公尺以上者內部應設自動撒水。

題號 112-39 單題頁

依建築技術規則建築設計施工編之規定,貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管、電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣,與貫穿部位合成之構造,應具有多少小時以上之防火時效?

  • (A) 3 小時以上
  • (B) 2 小時以上
  • (C) 1 小時以上
  • (D) 半小時以上

正確答案:C

詳解:貫穿防火區劃之風管、管線與貫穿部位合成之構造,應具1小時以上防火時效,以維持區劃完整。

題號 112-40 單題頁

依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法之規定,避難層樓地板面積超過多少平方公尺者,至少應有2 個不同方向之出入口?

  • (A) 500
  • (B) 400
  • (C) 300
  • (D) 250

正確答案:A

詳解:依改善辦法,避難層樓地板面積超過500平方公尺者,至少應有2個不同方向之出入口。

111 年

題號 111-1 單題頁

依消防法規定,下列敘述何者與規定不符?

  • (A) 本法所稱管理權人係指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者;其屬法人者,為其負責人
  • (B) 消防主管機關:在中央為內政部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府
  • (C) 直轄市、縣(市)政府,應每半年定期舉辦防火教育及宣導,並由機關、學校、團體及大眾傳播機構協助推行
  • (D) 本法所定各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所,應設置並維護其消防安全設備

正確答案:C

詳解:消防法規定直轄市、縣(市)政府應舉辦防火教育及宣導,並無每半年定期舉辦之規定,故C不符。

題號 111-2 單題頁

依消防法第2 章火災預防之規定,下列敘述何者與規定不符?

  • (A) 供公眾使用建築物之消防安全設備圖說,應由直轄市、縣(市)消防機關於主管建築機關許可開工前,審查完成
  • (B) 供公眾使用建築物,其管理權人應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品
  • (C) 非供公眾使用建築物變更為供公眾使用時,主管建築機關應會同消防機關審查其消防安全設備圖說
  • (D) 地面樓層達十一層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之建築物,其管理權有分屬時,各管理權人應協議製定共同消防防護計畫,並報請消防機關核備

正確答案:B

詳解:應使用防焰物品者為地面11層以上建築物、地下建築物及指定場所,非所有供公眾使用建築物,故B不符。

題號 111-3 單題頁

依消防法規定,下列有關液化石油氣容器之敘述,何者與規定不同?

  • (A) 液化石油氣容器(以下簡稱容器)製造或輸入業者,應向中央主管機關申請型式認可,發給型式認可證書,始得申請個別認可
  • (B) 容器應定期檢驗,零售業者應於檢驗期限屆滿後,將容器送經中央主管機關登錄之容器檢驗機構實施檢驗,使用年限屆滿應汰換之
  • (C) 容器定期檢驗期限、項目、方式、結果判定、合格標示應載事項與附加方式、不合格容器之銷毀、容器閥之銷毀及其他相關事項之標準,由中央主管機關公告之
  • (D) 容器檢驗機構辦理容器檢驗所需費用,由零售業者負擔,其收費項目及費額,由該機構報請中央主管機關核定

正確答案:B

詳解:容器應於檢驗期限屆滿前送檢驗機構實施檢驗,非屆滿後,故B不符。

題號 111-4 單題頁

依消防法施行細則規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 防火管理人講習訓練時數,初訓不得少於12 小時;複訓不得少於6 小時
  • (B) 液化石油氣零售業安全技術人員講習訓練時間不得少於16 小時,每次複訓時數不得少於8小時
  • (C) 防火管理人初訓合格後,每3 年至少應接受複訓一次
  • (D) 液化石油氣零售業安全技術人員每3 年應接受複訓一次

正確答案:D

詳解:依官方答案,液化石油氣零售業安全技術人員複訓週期非每3年一次,故D不符。

題號 111-5 單題頁

依消防法施行細則規定,有關公眾使用建築物,下列敘述何者與規定相異?

  • (A) 總樓地板面積在500 平方公尺以上之餐廳
  • (B) 總樓地板面積在500 平方公尺以上之百貨商場、超級市場及遊藝場等場所
  • (C) 總樓地板面積在200 平方公尺以上之補習班或訓練班
  • (D) 總樓地板面積在500 平方公尺以上,其員工在30 人以上之工廠或機關(構)

正確答案:A

詳解:依官方答案,公眾使用建築物之餐廳面積門檻非500平方公尺,故A與規定相異。

題號 111-6 單題頁

依消防設備師及消防設備士管理辦法規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 大專以上之在職進修或推廣教育,取得學分或結業證明者,每一學分積分10 分,單一課程以30 分為限
  • (B) 消防設備師及消防設備士,自取得證書日起每3 年應接受講習一次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件
  • (C) 依專門職業及技術人員考試法規定,經撤銷考試及格資格者,不得請領消防設備師或消防設備士證書,其已領取者撤銷之
  • (D) 直轄市、縣(市)之消防設備師或消防設備士達30 人以上者,得組織直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會

正確答案:A

詳解:依官方答案,大專以上在職進修每一學分積分及單一課程上限之數值與規定不同,故A不符。

題號 111-7 單題頁

依據消防安全設備檢修專業機構管理辦法規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 檢修機構應於年度終結後5 個月內,檢具相關書表,報請中央主管機關備查
  • (B) 檢修機構應於年度開始前2 個月至1 個月內,檢具相關書表,報請中央主管機關備查
  • (C) 檢修機構於證書有效期限內,其消防設備師或消防設備士有僱用、解聘、資遣、離職、退休、死亡或其他異動情事者,應於事實發生之日起1 個月內,檢具相關文件,報請中央主管機關備查
  • (D) 檢修機構於證書有效期限屆滿前2 個月至1 個月內,得檢具相關文件,向中央主管機關申請延展許可,每次延展期限為3 年

正確答案:C

詳解:依官方答案,檢修機構人員異動應報請備查之期限非事實發生之日起1個月內,故C不符。

題號 111-8 單題頁

依據防焰性能認證實施要點規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 申請防焰性能認證,專業機構或直轄市、縣(市)消防機關受理申請之日起1 個月內,將審查結果通知申請人
  • (B) 申請防焰性能認證,申請案不合程序或有欠缺,其可以補正者,補正期間以1 個月為限
  • (C) 使用防焰標示之業者,每月之使用狀況紀錄至少保存10 年,並於每月10 日前至專業機構網站登錄,以供內政部或各級消防機關查核
  • (D) 防焰性能試驗合格號碼產品於效期內因重新製造或進口販賣前,已重新試驗或屆期前1 年內經消防機關抽購樣試驗合格者,仍應於試驗合格號碼到期前2 個月重新申請再登錄,但得免試驗

正確答案:A

詳解:依官方答案,防焰性能認證審查結果通知期限非受理之日起1個月內,故A不符。

題號 111-9 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關六類物品製造場所或一般處理場所設置、構造、設備之規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 其外牆或相當於該外牆之設施外側,與公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存或處理場所之安全距離,應在20 公尺以上
  • (B) 四周保留空地寬度應在3 公尺以上;儲存量達管制量10 倍以上者,四周保留空地寬度應在5 公尺以上
  • (C) 除本辦法另有規定外,窗戶及出入口應設置1 小時以上防火時效之防火門窗
  • (D) 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞之建築物,應設置將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面4 公尺以上高處之設備

正確答案:C

詳解:製造場所或一般處理場所之窗戶及出入口應設30分鐘以上防火時效之防火門窗,非1小時,故C不符。

題號 111-10 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關室內儲槽場所之位置、構造及設備規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 儲槽專用室之牆壁、柱及地板應為防火構造,樑應以不燃材料建造,外牆有延燒之虞者,除出入口外,不得設置開口
  • (B) 儲槽專用室之屋頂應以耐燃材料建造,且不得設置天花板
  • (C) 儲槽專用室之窗戶及出入口,應設置30 分鐘以上防火時效之防火門窗
  • (D) 儲槽專用室之外牆有延燒之虞者,出入口應設置1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門

正確答案:B

詳解:儲槽專用室之屋頂應以不燃材料建造,非耐燃材料,故B不符。

題號 111-11 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關室內儲槽場所輸送液體六類物品之配管規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 應為鋼製或金屬製。但鋼製或金屬製配管會造成作業污染者,得設置塑材雙套管
  • (B) 埋設於地下者,外部應有防蝕功能;接合部分,應有可供檢查之措施。但以熔接接合者,不在此限
  • (C) 應經該配管最大常用壓力之1.5 倍以上水壓進行耐壓試驗10 分鐘,不得洩漏或變形
  • (D) 以水壓進行耐壓試驗確有困難者,得以該配管最大常用壓力之1 倍以上氣壓進行耐壓試驗。塑材雙套管,其耐壓試驗以內管為限

正確答案:D

詳解:依官方答案,以氣壓進行配管耐壓試驗時之倍數規定非最大常用壓力1倍,故D不符。

題號 111-12 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法,有關使用量規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 液化石油氣使用量,供營業使用者,不得超過80 公斤;供家庭使用者,不得超過40 公斤
  • (B) 容器串接使用場所串接使用量不得超過1,000 公斤
  • (C) 新建建築物之容器應設置於室外或屋外,液化石油氣之使用量在10 公斤以下者,容器得不受前項規定之限制
  • (D) 串接使用量在超過300 公斤至1,000 公斤以下者,應設置自動緊急遮斷裝置

正確答案:A

詳解:營業80公斤、家庭40公斤為液化石油氣備用量之上限,非使用量,故A不符。

題號 111-13 單題頁

依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,有關警報設備規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 火警自動警報設備受信總機周圍狀況,受信機前應確保1 公尺以上之空間
  • (B) 緊急廣播設備標示燈與裝置面成15 度角,在10 公尺距離內應均能明顯易見
  • (C) 一一九火災通報裝置(以下簡稱通報裝置)本體判定方法,通報裝置前應確保1 公尺以上之空間
  • (D) 瓦斯漏氣火警自動警報設備任一檢知器動作,於距該裝置之裝設位置中心1 公尺處,使用噪音計確認其音壓應在90 分貝以上

正確答案:D

詳解:瓦斯漏氣檢知區域警報裝置距1公尺處音壓應在70分貝以上,非90分貝,故D不符。

題號 111-14 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準,有關消防搶救上之必要設備規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 排煙設備排煙口開啟時應連動停止空氣調節及通風設備運轉
  • (B) 防災監控系統綜合操作裝置應設置於防災中心、中央管理室或值日室等經常有人之處所
  • (C) 防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源其供電容量應供其有效動作1 小時以上
  • (D) 共構之建築物內有二處以上場所設置無線電通信輔助設備時,應有能使該設備訊號連通之措施

正確答案:C

詳解:防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源供電容量應供其有效動作2小時以上,非1小時,故C不符。

題號 111-15 單題頁

依據消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準,有關竣工查驗規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 經內政部公告應實施認可之消防機具器材及設備,消防機關於竣工查驗時,應查核其認可標示
  • (B) 申請竣工查驗,各項圖紙均須摺疊成A4 尺寸規格並裝訂成冊俾利查驗
  • (C) 竣工查驗之期限,以受理案件後7 至10 日內結案為原則
  • (D) 供公眾使用建築物或構造複雜者,竣工查驗之期限,得視需要延長,並通知申請人,最長不得超過1 個月

正確答案:D

詳解:供公眾使用或構造複雜者,竣工查驗期限得延長,最長不得超過20日,非1個月,故D不符。

題號 111-16 單題頁

依據消防安全設備及必要檢修項目檢修基準,有關放水量規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 公共危險物品等場所達顯著滅火困難者設置之第一種滅火設備之室內消防栓,應在260 L/min 以上
  • (B) 補助撒水栓應在130 L/min 以上
  • (C) 室外消防栓應350 L/min 以上
  • (D) 射水設備每具應在450 L/min 以上

正確答案:B

詳解:補助撒水栓放水量應在每分鐘60公升以上,130公升為第一種室內消防栓,故B不符。

題號 111-17 單題頁

依據潔淨區消防安全設備設置要點,應設置二氧化碳滅火器規定,下列何者與規定不同?

  • (A) 潔淨室
  • (B) 上回風層
  • (C) 下回風層
  • (D) 管橋

正確答案:B

詳解:依官方答案,潔淨室、下回風層及管橋應設二氧化碳滅火器,上回風層不在規定範圍。

題號 111-18 單題頁

依據建築技術規則設計施工編,有關寬度與高度規定,下列何者與規定不同?

  • (A) 建築物使用類組為A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者,直通樓梯於避難層開向屋外之出入口,寬度不得小於1.2 公尺,高度不得小於1.8 公尺
  • (B) 防火門之門扇寬度應在75 公分以上,高度應在180 公分以上
  • (C) 緊急進口,進口之寬度應在75 公分以上,高度應在120 公分以上
  • (D) 建築物使用類組為A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者,避難層以外之樓層,出入口寬度,不得小於1.2 公尺

正確答案:A

詳解:依官方答案,A所述直通樓梯於避難層開向屋外出入口之寬度、高度規定與建築技術規則不同。

題號 111-19 單題頁

依據建築技術規則設計施工編規定,有關防火構造之建築物,其主要構造之防火時效,下列何者與規定不同?

  • (A) 自頂層起算超過第四層至第十四層之各樓層的樓地板應具有2 小時防火時效
  • (B) 自頂層起算不超過四層之各樓層的柱應具有2 小時防火時效
  • (C) 自頂層起算第十五層以上之各樓層的承重牆壁應具有2 小時防火時效
  • (D) 屋頂應具有半小時防火時效

正確答案:B

詳解:自頂層起算不超過四層之各樓層,柱應具1小時防火時效,非2小時,故B不符。

題號 111-20 單題頁

依據建築技術規則設計施工編規定,有關防火區劃以具有1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔,下列何者與規定不同?

  • (A) 防火構造建築物總樓地板面積在1,500 平方公尺以上者,應按每1,500 平方公尺
  • (B) 地下建築物供地下通道使用,其總樓地板面積在1,500 平方公尺以上者,應按每1,500 平方公尺
  • (C) 非防火構造之建築物,其主要構造為木造等可燃材料建造者,應按其總樓地板面積每1,000平方公尺
  • (D) 地下建築物供地下使用單元使用之總樓地板面積在1,000 平方公尺以上者,應按每1,000 平方公尺

正確答案:C

詳解:非防火構造之木造等建築物,應按總樓地板面積每500平方公尺區劃,非1000平方公尺,故C不符。

題號 111-21 單題頁

依消防法與防焰性能認證實施要點,有關防焰物品之規定,下列何者錯誤?

  • (A) 邊長在12 公釐以下之施工用帆布
  • (B) 供舞台或攝影棚使用之布幕
  • (C) 室內展示用廣告合板
  • (D) 梭織地毯、植簇地毯、合成纖維地毯、手工毯、滿舖地毯、方塊地毯、人工草皮與面積2 平方公尺以上之門墊

正確答案:A

詳解:防焰物品為網目在12公釐以下之施工用帆布,A以邊長描述與規定不符。

題號 111-22 單題頁

有關公共危險物品之範圍及分類,下列何者正確?

  • (A) 易燃液體及可燃液體:屬於第一類公共危險物品
  • (B) 氧化性液體:屬於第二類公共危險物品
  • (C) 發火性液體、發火性固體及禁水性物質:屬於第三類公共危險物品
  • (D) 自反應物質及有機過氧化物:屬於第四類公共危險物品

正確答案:C

詳解:第三類為發火性液體、發火性固體及禁水性物質;易燃液體屬第四類,氧化性液體屬第六類,自反應物質屬第五類。

題號 111-23 單題頁

依消防法規定,對於消防設備師或消防設備士之相關規定,下列何者錯誤?

  • (A) 高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修,應委託消防設備師為之
  • (B) 消防設備士可進行消防安全設備之裝置及檢修
  • (C) 消防設備師可進行消防安全設備之裝置及檢修
  • (D) 消防設備師或消防設備士未達定量人數前,得由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行為之

正確答案:A

詳解:高層建築物、地下建築物之定期檢修應委託消防安全設備檢修專業機構辦理,非指定消防設備師,故A錯誤。

題號 111-24 單題頁

依消防法規定,管理權人對其實際支配管理之場所,應設置並維護其消防安全設備。以國內私立大學而言,其管理權人為何人?

  • (A) 校長
  • (B) 總務長
  • (C) 董事長
  • (D) 學務長

正確答案:C

詳解:私立大學係財團法人,管理權人為對場所有實際支配管理權之法人負責人,即董事長。

題號 111-25 單題頁

有關消防設備師及消防設備士之講習與積分相關規定,下列何者正確?

  • (A) 中央主管機關舉辦或認可之講習會、研討會或專題演講之每項課程或講題,其總分以40 分為限
  • (B) 消防設備師及消防設備士,自取得證書日起每3 年應接受講習一次或取得累計積分達180分以上之訓練證明文件
  • (C) 中央主管機關舉辦或認可之專業訓練課程,每小時積分20 分
  • (D) 研究所以上之在職進修或推廣教育,取得學分或結業證明者,每一學分積分20 分,單一課程以40 分為限

正確答案:A

詳解:中央主管機關舉辦或認可之講習會、研討會或專題演講,每項課程或講題總分以40分為限。

題號 111-26 單題頁

依消防法施行細則,有關消防防護計畫須包括事項,下列何者錯誤?

  • (A) 應對於消防安全設備進行維護管理
  • (B) 具有防止縱火措施
  • (C) 滅火、通報及避難訓練之實施;每半年至少應舉辦一次,每次不得少於4 小時,並應事先通報當地消防機關
  • (D) 遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時,應依原訂消防防護計畫,監督施工單位用火、用電情形

正確答案:D

詳解:增建、改建等施工時應另訂施工中消防防護計畫,非依原訂消防防護計畫監督,故D錯誤。

題號 111-27 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法,下列敘述何者正確?

  • (A) 寢室、樓梯及走廊等空間,應設置定溫式
  • (B) 裝設位置應距離出風口1.8 公尺以上
  • (C) 裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15 公分以上50 公分以下
  • (D) 裝置於居室牆面為原則

正確答案:C

詳解:住宅用火災警報器裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下;原則裝於天花板。

題號 111-28 單題頁

下列有關消防法第2 條管理權人之說明,何者錯誤?

  • (A) 消防安全設備之設置維護費用,最終是否係由消防法所定之「管理權人」負擔,並非消防法規範之範疇,當事人得透過契約自行約定經費最終之負擔對象及方式
  • (B) 連棟式建築物之所有人將建築物出租而供他人使用時,必須在契約載明消防安全事項之權利義務轉移者,始以使用人為管理權人
  • (C) 私立學校或公立學校之場所均應以學校校長為管理權人
  • (D) 若場所之營業地點、營業項目、統一編號及違規事實等並無不同,僅管理權人變更時,則消防機關逕對變更後之管理權人依法接續查處作為,抑或對變更後之管理權人重為查處程序,均無不可

正確答案:C

詳解:公立學校管理權人為校長,私立學校為法人負責人(董事長),並非均為校長,故C錯誤。

題號 111-29 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73 條之1規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 串接使用量在超過300 公斤至1,000 公斤以下者,應設置自動緊急遮斷裝置
  • (B) 串接使用量在超過120 公斤至300 公斤以下者,容器應與用火設備保持2 公尺以上距離
  • (C) 串接使用量在80 公斤以上至120 公斤以下者,應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話
  • (D) 液化石油氣販賣場所之經營者發現供氣之容器串接使用場所無嚴禁煙火標示者,不得供氣

正確答案:C

詳解:依官方答案,串接使用量80至120公斤場所之應設事項與C所述不符,故C錯誤。

題號 111-30 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73 條之2規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 為避免液化石油氣容器放置室內,漏氣時易於蓄積而致災,爰明定新建及既存建築物之液化石油氣容器均應設置於室外或屋外
  • (B) 本條於110 年11 月10 日修正發布,惟為減緩實務衝擊,爰另定本條自111 年7 月1 日施行
  • (C) 如設置於屋外確有困難,且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者,則不受本條容器應設置於室外或屋外之限制
  • (D) 液化石油氣之使用量在20 公斤以下者,容器得不受應設置於室外或屋外之限制

正確答案:B

詳解:第73條之2於110年11月10日修正發布,為減緩衝擊另定自111年7月1日施行;適用於新建建築物。

題號 111-31 單題頁

依據各類場所消防安全設備設置標準第30 條之1 規定,下列場所何者無須設置防災監控系統綜合操作裝置?

  • (A) 高層建築物
  • (B) 總樓地板面積在50,000 平方公尺以上之建築物
  • (C) 總樓地板面積在3,000 平方公尺以上之地下建築物
  • (D) 總樓地板面積在1,000 平方公尺以上之複合用途建築物

正確答案:D

詳解:防災監控系統綜合操作裝置設於高層建築物、5萬平方公尺以上建築物及地下建築物等,非複合用途1000平方公尺。

題號 111-32 單題頁

依潔淨區消防安全設備設置要點之規定,針對潔淨室、上回風層、下回風層及回風豎井頂部應設置密閉濕式自動撒水設備。下列何者正確?

  • (A) 撒水頭應為一般反應型
  • (B) 撒水密度每平方公尺每分鐘8.15 公升以上
  • (C) 水源容量應在最遠之30 個撒水頭連續放射30 分鐘之水量以上。但撒水頭數未達30 個者,依實際撒水頭數計算水量
  • (D) 氣淋室須設撒水頭

正確答案:B

詳解:潔淨區密閉濕式撒水設備之撒水密度應每平方公尺每分鐘8.15公升以上。

題號 111-33 單題頁

依消防機具器材及設備認可標準規定,針對型式認可、型式變更及個別認可試驗發現之缺點之判定方式,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 致命缺點:對人體有危害之虞或無法達到消防機具器材及設備之應有功能者
  • (B) 嚴重缺點:雖非致命缺點,但對消防機具器材及設備之功能有產生重大障礙之虞者
  • (C) 重大缺點:非致命缺點或嚴重缺點。但對消防機具器材及設備之功能有產生障礙之虞;或產品構造與認可之型式有異;或標示錯誤,致使用功能產生障礙之虞者
  • (D) 輕微缺點:非屬消防機具器材及設備認可標準第3 條第1 項前3 款規定之輕微障礙

正確答案:C

詳解:缺點分為致命、嚴重、一般及輕微缺點,C所稱重大缺點應為一般缺點。

題號 111-34 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法,有關申請型式認可時所需紀錄或報告之相關規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 申請人出具之廠內試驗紀錄,須為申請日前1 年內,並載明引用中央主管機關公告之基準或國外標準,與測試之標準值及結果值
  • (B) 登錄機構出具之試驗報告,須為申請日前3 年內,並載明引用中央主管機關公告之基準或國外標準,與測試之標準值及結果值
  • (C) 中央主管機關公告之國內外第三公證機構出具之試驗報告,須為申請日前5 年內,並載明引用中央主管機關公告之基準或國外標準,與測試之標準值及結果值
  • (D) 附持續有效登載證明文件之中央主管機關公告之國內外第三公證機構出具之試驗報告

正確答案:D

詳解:依官方答案,附持續有效登載證明文件之公告國內外第三公證機構試驗報告,可作為型式認可申請文件。

題號 111-35 單題頁

依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,下列敘述何者與規定不同?

  • (A) 在常用溫度下或溫度在攝氏35 度以下時,表壓力達每平方公分2 公斤以上或0.2 百萬帕斯卡(MPa)以上之液化氣體中之丙烷、丁烷及液化石油氣屬於可燃性高壓氣體
  • (B) 容器檢驗場所:檢驗供家庭用或營業用之液化石油氣容器之場所
  • (C) 可燃性高壓氣體儲存場所,係指可燃性高壓氣體製造或處理場所設置之容器儲存室
  • (D) 容器串接使用場所:使用液化石油氣作為燃氣來源,其串接處理量達80 公斤以上之場所

正確答案:D

詳解:容器串接使用場所定義為串接使用量達80公斤以上之場所,非處理量,故D不符。

題號 111-36 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,每800 公升的膨脹蛭石之滅火效能值為:

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:膨脹蛭石每160公升為一滅火效能值:800÷160=5。

題號 111-37 單題頁

有關自動撒水設備之免設規定,下列非屬免設條件?

  • (A) 洗手間、浴室或廁所
  • (B) 電信機械室或電腦室
  • (C) 儲存鋁粉、碳化鈣、磷化鈣、鈉、生石灰、鎂粉、鉀、過氧化鈉等禁水性物質
  • (D) 各類場所消防安全設備設置標準第12 條第1 款第1 目所列場所及第2 目之集會堂使用之觀眾席,設有固定座椅部分,且撒水頭裝置面高度在4 公尺以下者

正確答案:D

詳解:觀眾席固定座椅部分須撒水頭裝置面高度在8公尺以上方得免設,4公尺以下不屬免設條件。

題號 111-38 單題頁

有關乾粉滅火設備之滅火藥劑儲存容器規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 儲存場所應置於溫度攝氏45 度至60 度,溫度變化較少處
  • (B) 使用第二種乾粉之充填比為0.85 以上,1.45 以下
  • (C) 使用第三種乾粉之充填比為1.5 以上,2.5 以下
  • (D) 儲存容器設置符合CNS11176 規定之安全裝置

正確答案:D

詳解:乾粉儲存容器應設符合CNS 11176之安全裝置;儲存溫度應40℃以下,第二、三種充填比為0.85至1.45。

題號 111-39 單題頁

有關得免設探測器之場所或處所,以下敘述何者錯誤?

  • (A) 洗手間、廁所或浴室
  • (B) 室內游泳池之水面或溜冰場之冰面上方
  • (C) 外氣流通無法有效探測火災之場所
  • (D) 主要構造為防火構造,且開口設有具半小時防火時效防火門之金庫

正確答案:D

詳解:金庫免設探測器之條件為開口設具1小時以上防火時效之防火門,非半小時,故D錯誤。

題號 111-40 單題頁

探測器會依其特性有不同之探測區域已達到最佳探測能力。一般來說,指探測器裝置面之四周以淨高X 公分以上之樑或類似構造體區劃包圍者。但差動式分布型及偵煙式探測器,其裝置面之四周淨高應為Y 公分以上。其中X、Y 分別應為多少?

  • (A) X=40, Y=60
  • (B) X=40, Y=80
  • (C) X=60, Y=90
  • (D) X=60, Y=120

正確答案:A

詳解:探測區域以淨高40公分以上之樑區劃;差動式分布型及偵煙式為60公分以上。

110 年

題號 110-1 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法規定,住宅用火災警報器安裝之位置,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 寢室、旅館客房或其他供就寢用之居室
  • (B) 廚房
  • (C) 避難層設有寢室之樓梯
  • (D) 設有符合各類場所消防安全設備設置標準之自動撒水設備或同等性能以上之滅火設備(限使用標示溫度在75 度以下,動作時間在60 秒以內之密閉型撒水頭)者,在該有效範圍內,得免設置住宅用火災警報器

正確答案:C

詳解:樓梯之住警器設於有寢室之樓層,但該樓層為避難層者不在此限,故C錯誤。

題號 110-2 單題頁

有關液化石油氣容器之安全管理規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 容器管理資料應定期向中央消防機關申報
  • (B) 容器應取得型式認可證書後,始得銷售
  • (C) 容器未附加合格標示即銷售,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰
  • (D) 容器檢驗所需費用,由消費者負擔

正確答案:C

詳解:依官方答案,液化石油氣容器未附加合格標示即銷售,處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰;檢驗費由零售業者負擔。

題號 110-3 單題頁

有關防火管理人之設置及管理,下列敘述何者正確?

  • (A) 百貨商場之總樓地板面積在200 平方公尺以上者,應設置防火管理人
  • (B) 餐廳之總樓地板面積在300 平方公尺以上者,應設置防火管理人
  • (C) 防火管理人每3 年至少應接受複訓一次,複訓不得少於8 小時
  • (D) 防火管理人每週至少檢查防火避難設施1 次

正確答案:B

詳解:餐廳屬甲類場所,總樓地板面積300平方公尺以上應設防火管理人;複訓每3年6小時,防火避難設施每月檢查。

題號 110-4 單題頁

依消防法規定,中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構、消防設備師或消防設備士,未依消防法第9 條第2 項所定辦法中有關定期檢修項目、方式、基準、期限之規定檢修消防安全設備或為消防安全設備不實檢修報告者,處新臺幣2 萬元以上10 萬元以下罰鍰,並得按次處罰;必要時,並得予以多久停止執行業務或停業之處分?

  • (A) 1個月以上1 年以下
  • (B) 1個月以上2 年以下
  • (C) 2個月以上1 年以下
  • (D) 2個月以上2 年以下

正確答案:A

詳解:檢修不實者處2萬元以上10萬元以下罰鍰,必要時並得予1個月以上1年以下停止執行業務或停業處分。

題號 110-5 單題頁

依消防法施行細則規定,有關消防安全設備種類及數量之規劃,並製作消防安全設備圖說之工作項目,係指下列何者?

  • (A) 設計
  • (B) 監造
  • (C) 裝置
  • (D) 檢修

正確答案:A

詳解:設計指消防安全設備種類及數量之規劃,並製作消防安全設備圖說。

題號 110-6 單題頁

消防設備師及消防設備士執行業務,應備業務登記簿,至少應保存幾年?

  • (A) 3年
  • (B) 4年
  • (C) 5年
  • (D) 6年

正確答案:C

詳解:依官方答案,消防設備師及消防設備士之業務登記簿至少應保存5年。

題號 110-7 單題頁

依消防安全設備檢修及申報辦法規定,甲類場所經當地消防機關會勘通過依法取得使用執照、變更使用執照或室內裝修許可等證明文件之合法場所,自該證明文件核發之日期起算,距申報期限在多久以內,免辦理當次檢修及申報備查?

  • (A) 6個月
  • (B) 9個月
  • (C) 1年
  • (D) 1年半

正確答案:A

詳解:依官方答案,甲類場所取得使用執照等證明文件日起算距申報期限在6個月以內者,免辦理當次檢修申報。

題號 110-8 單題頁

有關消防安全設備檢修專業機構之管理,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 申請機構者,應置有消防設備師及消防設備士合計10 人以上,其中消防設備師至少2 人
  • (B) 機構證書有效期限為3 年,每次延展期限為3 年
  • (C) 機構所屬消防設備師或消防設備士檢修不實,經裁罰達10 件以上,1 年內不得重新申請
  • (D) 檢修報告書至少保存5 年

正確答案:C

詳解:依官方答案,檢修機構所屬人員檢修不實經裁罰達一定件數後不得重新申請之期間與C所述不符,故C錯誤。

題號 110-9 單題頁

有關防焰物品之認證及管理,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 手工毯、室內展示用廣告合板均為防焰物品
  • (B) 防焰性能認證D 類,係指進口販賣業
  • (C) 防焰標示使用狀況紀錄至少保存6 年
  • (D) 窗簾及布幕具耐洗性能者之標示方法為縫製

正確答案:C

詳解:依官方答案,防焰標示使用狀況紀錄應保存10年,非6年,故C錯誤。

題號 110-10 單題頁

有關緊急發電機設備之輸出容量計算基本原則,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 兩種以上之消防安全設備同時啟動時,設有能按次序逐次於50 秒內供給消防安全設備電力之裝置,或消防安全設備依其種類或組合不可能同時啟動或同時使用(如二氧化碳滅火設備與排煙設備)時,得免計入瞬時全負載投入之輸出容量
  • (B) 一場所設置兩種以上之消防安全設備時,其輸出之電力容量,須足供該等消防用電設備同時啟動且能同時使用
  • (C) 同一建築基地之不同場所,其各類場所之消防安全設備緊急電源負載總容量,大於供給其最大場所之負載所需之輸出容量時,得共用緊急電源,由一緊急發電機設備供給電力
  • (D) 每一建築物應個別設置緊急電源

正確答案:A

詳解:依官方答案,逐次供電裝置之供電時間規定非50秒內,A所述免計入瞬時全負載投入容量之條件錯誤。

題號 110-11 單題頁

有關公共危險物品及可燃性高壓氣體各類場所之定義,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 室外儲存場所:在建築物外地面上設置容量超過600 公升且不可移動之儲槽儲存六類物品之場所
  • (B) 第二種販賣場所:販賣裝於容器之六類物品,其數量達管制量15 倍以上,未達40 倍之場所
  • (C) 瓦斯行是可燃性高壓氣體處理場所
  • (D) 液化石油氣容器檢驗場所是可燃性高壓氣體處理場所

正確答案:A

詳解:在建築物外地面設置不可移動之儲槽儲存六類物品者為室外儲槽場所;室外儲存場所係以儲槽以外方式儲存,故A錯誤。

題號 110-12 單題頁

有關防焰物品之性能試驗,下列敘述何者正確?

  • (A) 自點火時間終了起,至試樣停止燃燒之時間,稱為餘焰時間
  • (B) 試樣經加熱燃燒後碳化部分之最小長度,稱為碳化距離
  • (C) 防焰物品地毯其餘焰時間不得超過20 秒
  • (D) 防焰物品展示用廣告板其餘燃時間不得超過20 秒

正確答案:C

詳解:防焰地毯餘焰時間不得超過20秒;餘焰時間自點火終了至停止發焰,碳化距離為碳化部分之最大長度。

題號 110-13 單題頁

有關公共危險物品之種類及管制量,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 氯酸鹽類屬氧化性固體
  • (B) 金屬鈉屬易燃固體
  • (C) 在一大氣壓時,閃火點為73 ℃者,屬第三石油類
  • (D) 第四石油類之管制量為6000 公升

正確答案:B

詳解:金屬鈉屬第三類禁水性物質,非第二類易燃固體,故B錯誤。

題號 110-14 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,六類公共危險物品製造場所,其外牆與廠區外鄰近場所之安全距離,下列敘述何者正確?

  • (A) 與收容人員在300 人以上之電影院之距離,應在50 公尺以上
  • (B) 與收容人員在20 人以上之醫院之距離,應在50 公尺以上
  • (C) 與加油站之距離,應在20 公尺以上
  • (D) 與博物館之距離,應在30 公尺以上

正確答案:C

詳解:依官方答案,六類物品製造場所外牆與加油站等公共危險物品場所之安全距離應在20公尺以上。

題號 110-15 單題頁

依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定,針對可燃性高壓氣體儲存場所之構造、設備及安全管理,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 設置防止氣體滯留之有效通風裝置
  • (B) 設置氣體漏氣自動警報設備
  • (C) 周圍2 公尺範圍內,應嚴禁煙火,且不得存放任何可燃性物質
  • (D) 設有警戒標示及一般型緊急照明設備

正確答案:D

詳解:可燃性高壓氣體儲存場所之照明應為防爆型,以免電氣火花引燃,一般型緊急照明不符,故D錯誤。

題號 110-16 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,室外消防栓在X 公尺以內,應保持空曠,於Y 公尺範圍內,應附設水帶箱,X,Y 分別為何?

  • (A) X=5,Y=3
  • (B) X=3,Y=3
  • (C) X=3,Y=5
  • (D) X=5,Y=5

正確答案:C

詳解:室外消防栓於3公尺以內應保持空曠,5公尺範圍內應附設水帶箱。

題號 110-17 單題頁

各類場所消防安全設備設置標準所稱顯著滅火困難場所設置之室內消防栓,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 緊急電源之供電容量應供其有效動作30 分鐘以上
  • (B) 任一樓層內,全部室內消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分3.5 公斤以上
  • (C) 各消防栓瞄子放水量在每分鐘260 公升以上。但全部消防栓數量超過5 支時,以同時使用5 支計算
  • (D) 所在建築物其各層任一點至消防栓接頭之水平距離在25 公尺以下,且各層之出入口附近設置1 支以上之室內消防栓

正確答案:A

詳解:顯著滅火困難場所之室內消防栓緊急電源供電容量應有效動作45分鐘以上,非30分鐘,故A錯誤。

題號 110-18 單題頁

所謂顯著滅火困難場所,係指公共危險物品等場所符合下列規定之一者,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 公共危險物品製造場所或一般處理場所總樓地板面積在2000 平方公尺以上
  • (B) 公共危險物品製造場所或一般處理場所公共危險物品數量達管制量100 倍以上。但第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物、金屬疊氮化合物,或含有以上任一種成分之物品且供作爆炸物原料使用,或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏100 度者,不列入管制量計算
  • (C) 公共危險物品製造場所或一般處理場所之製造或處理設備高於地面6 公尺以上。但高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏100 度者,不在此限
  • (D) 公共危險物品製造場所或一般處理場所建築物除供一般處理場所使用以外,尚有其他用途。但以無開口且具1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者,或處理高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏100 度者,不在此限

正確答案:A

詳解:顯著滅火困難場所之面積條件為總樓地板面積1000平方公尺以上,非2000平方公尺,故A錯誤。

題號 110-19 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,有關滅火器設置規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 高度危險工作場所使用之場所,每100 平方公尺(含未滿),有1 滅火效能值
  • (B) 公共危險物品場所設置之滅火器屬第五種滅火設備
  • (C) 設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在20 公尺以下
  • (D) 懸掛於牆上之18 公斤以上滅火器,其上端與樓地板面之距離,應在1 公尺以下

正確答案:A

詳解:依官方答案,高度危險工作場所滅火器每一滅火效能值之面積非100平方公尺,故A錯誤。

題號 110-20 單題頁

有關自動撒水設備之設置規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 預動式:平時管內貯滿低壓空氣,以感知裝置啟動流水檢知裝置,且撒水頭動作時即撒水
  • (B) 集會堂等表演場所之舞臺,應設開放式,任一點至撒水頭之水平距離,在1.7 公尺以下
  • (C) 醫院之病房,得採用小區劃型撒水頭(以第一種感度為限),任一撒水頭之防護面積在15平方公尺以下
  • (D) 側壁型撒水頭與裝置面(牆壁)之間距,在15 公分以下

正確答案:C

詳解:小區劃型撒水頭任一撒水頭之防護面積應在13平方公尺以下,非15平方公尺,故C錯誤。

題號 110-21 單題頁

有關出口標示燈及避難方向指示燈之設置規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 供集合住宅使用之居室得免設出口標示燈、避難方向指示燈或避難指標
  • (B) 避難方向指示燈,應裝設於設置場所之走廊、樓梯及通道,並優先設於轉彎處
  • (C) 出口標示燈具閃滅或音聲引導功能者,由主要出入口往避難方向所設探測器動作時,該出入口之出口標示燈應開啟閃滅及音聲引導
  • (D) 觀眾席引導燈之照度,在觀眾席通道地面之水平面上測得之值,在0.2 勒克司(lx)以上

正確答案:C

詳解:往避難方向所設探測器動作時,出口標示燈應停止閃滅及音聲引導,避免引導至煙區,故C錯誤。

題號 110-22 單題頁

所謂無開口樓層係指建築物之各樓層供避難及消防搶救用之有效開口面積未達下列那一項規定?

  • (A) 11層以上之樓層,具可內切直徑50 公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積三十分之一以上者
  • (B) 11層以上之樓層,具可內切直徑30 公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積三十分之一以上者
  • (C) 10層以下之樓層,具可內切直徑50 公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積五十分之一以上者。但其中至少應具有2 個內切直徑1 公尺以上圓孔或寬75 公分以上、高120公分以上之開口
  • (D) 10層以下之樓層,具可內切直徑30 公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積三十分之一以上者。但其中至少應具有2 個內切直徑1 公尺以上圓孔或寬75 公分以上、高120公分以上之開口

正確答案:A

詳解:11層以上樓層具可內切直徑50公分以上圓孔之開口合計未達樓地板面積1/30者,為無開口樓層。

題號 110-23 單題頁

裝置自動撒水之建築物,應於地面層室外臨建築線,消防車容易接近處,設置口徑63 毫米之送水口,並符合下列那一項規定?

  • (A) 應為共用
  • (B) 裝置自動撒水設備之樓層,樓地板面積在3000 平方公尺以下,至少設置雙口形送水口1個,並裝接陰式快速接頭
  • (C) 樓地板面積在3000 平方公尺以上,每超過1000 平方公尺,增設1 個。但應設數量超過3個時,以3 個計
  • (D) 設在無送水障礙處,且其高度距基地地面在1.5 公尺以下0.8 公尺以上

正確答案:B

詳解:撒水樓層樓地板面積3000平方公尺以下至少設雙口形送水口1個並裝陰式快速接頭;高度0.5至1公尺且應專用。

題號 110-24 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準規定,室內停車空間或汽車修理廠等場所,須使用泡沫噴頭,並樓地板面積每多少平方公尺設置一個,使防護對象在其有效防護範圍內?

  • (A) 7
  • (B) 8
  • (C) 9
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:室內停車空間或汽車修理廠使用泡沫噴頭,樓地板面積每9平方公尺設置一個。

題號 110-25 單題頁

有關消防幫浦之呼水裝置,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 呼水裝置是水源之水位低於幫浦位置時,常時充水於幫浦及配管之裝置
  • (B) 呼水槽水位降至其容量三分之一前,應能發出警報音響至平時有人駐在處
  • (C) 應有100 公升以上之有效儲存量
  • (D) 補給水管之管徑應在15 A 以上

正確答案:B

詳解:呼水槽水位降至其容量二分之一前,應發出警報,非三分之一,故B錯誤。

題號 110-26 單題頁

消防幫浦本體必須能耐最高水壓之X 倍以上,且加壓Y 分鐘後,各部位仍無洩漏現象才算合格。X、Y 分別為何?

  • (A) X=3,Y=3
  • (B) X=1.5,Y=3
  • (C) X=1.5,Y=1.5
  • (D) X=2,Y=2

正確答案:B

詳解:消防幫浦本體須能耐最高水壓1.5倍以上,加壓3分鐘後各部位無洩漏才合格。

題號 110-27 單題頁

有關半導體封裝及測試業潔淨區之潔淨室、上回風層、下回風層及回風豎井頂部,設置密閉濕式自動撒水設備,應符合之規定,下列敘述何者正確?

  • (A) 撒水頭應為快速反應型(第一種感度)
  • (B) 撒水密度每平方公尺每分鐘6 公升以上
  • (C) 水源容量應在最遠之30 個撒水頭連續放射90 分鐘之水量以上。但撒水頭數未達30 個者,依實際撒水頭數計算水量
  • (D) 氣淋室應設撒水頭

正確答案:A

詳解:潔淨區密閉濕式撒水設備之撒水頭應為快速反應型(第一種感度),氣淋室得免設。

題號 110-28 單題頁

依住宅用火災警報器設置辦法規定,住宅用火災警報器裝置於牆面者,距天花板或樓板下方X 公分以上Y 公分以下。X、Y 分別為何?

  • (A) X=15,Y=50
  • (B) X=15,Y=30
  • (C) X=30,Y=15
  • (D) X=30,Y=50

正確答案:A

詳解:住警器裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。

題號 110-29 單題頁

依各類場所消防安全設備設置標準之規定,每100 公升乾燥砂之滅火效能值為:

  • (A) 0.5
  • (B) 1.0
  • (C) 1.5
  • (D) 2.0

正確答案:B

詳解:乾燥砂每50公升為0.5滅火效能值,100公升即為1.0。

題號 110-30 單題頁

依水道連結型自動撒水設備設置基準規定,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 水道連結型自動撒水設備得排除各類場所消防安全設備設置標準之配管、配件、屋頂水箱、竣工時之加壓試驗、配置、放水量、放水壓力、流水檢知裝置、水源容量、加壓送水裝置、送水口及緊急電源等規定
  • (B) 水源容量:以8 顆水道連結型撒水頭,持續放水20 分鐘以上計算之
  • (C) 撒水頭放水壓力未符規定者,應設增壓供水裝置或其他有效增壓措施
  • (D) 民生水箱共用式室內水平配管應避免傾斜且裝置時儘量縮短配管與撒水頭間管距,撒水頭應配接防止水滯留之管接頭,配管末端連結水龍頭或馬桶水箱等日常生活用水設施,俾使配管內水源流動不滯留

正確答案:B

詳解:水道連結型自動撒水設備水源容量以4顆撒水頭持續放水20分鐘計算,非8顆,故B錯誤。

題號 110-31 單題頁

依水道連結型自動撒水設備設置基準規定,有關撒水頭放水量應在每分鐘X 公升以上,最末端放水壓力應在每平方公分Y 公斤以上。X、Y 分別為何?

  • (A) X=20,Y=0.5
  • (B) X=30,Y=1
  • (C) X=20,Y=1
  • (D) X=30,Y=0.5

正確答案:D

詳解:水道連結型撒水頭放水量每分鐘30公升以上,最末端放水壓力每平方公分0.5公斤以上。

題號 110-32 單題頁

依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5 條規定,防火構造建築物其總樓地板面積在1500 平方公尺以上者,應按多少平方公尺區劃分隔?

  • (A) 300
  • (B) 500
  • (C) 1000
  • (D) 1500

正確答案:D

詳解:防火構造建築物總樓地板面積1500平方公尺以上者,應按每1500平方公尺區劃分隔。

題號 110-33 單題頁

有關建築物之建築許可及施工管理,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 昇降設備、機械停車設備、防空避難設備,應請領雜項執照
  • (B) 改建:建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂,其中任何一種有過半之修理或變更者
  • (C) 敷設於建築物之空氣調節、昇降、消防等設備,均為建築法所稱之建築物設備
  • (D) 承造人因故未能於建築期限內完工時,得申請展期1 年,並以1 次為限

正確答案:B

詳解:基礎、樑柱等任一種過半之修理或變更屬修建,非改建,故B錯誤。

題號 110-34 單題頁

依建築技術規則相關規定,樓地板面積超過50 平方公尺之居室,其天花板或天花板下方80公分範圍以內之有效通風面積,未達樓地板面積多少比率者,可視為無窗戶居室?

  • (A) 百分之一
  • (B) 百分之二
  • (C) 百分之三
  • (D) 百分之五

正確答案:B

詳解:天花板下方80公分內有效通風面積未達樓地板面積百分之二者,視為無窗戶居室。

題號 110-35 單題頁

依建築技術規則建築設計施工編規定,建築物在A 層以上,第B 層以下之各樓層,應設置緊急進口。但面臨道路或寬度C 公尺以上之通路,且各層之外牆每D 公尺設有窗戶或其他開口者,不在此限。下列敘述何者錯誤?

  • (A) A=2
  • (B) B=10
  • (C) C=8
  • (D) D=10

正確答案:C

詳解:緊急進口免設條件為面臨道路或寬度4公尺以上之通路,非8公尺,故C錯誤。

題號 110-36 單題頁

依建築技術規則建築設計施工編第205 條規定,有關地下建築物之給水管、瓦斯管、配電管及其他管路均應以不燃材料製成,其貫通防火區劃時,貫穿部位與防火區劃合成之構造應具有多少小時以上之防火時效?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依官方答案,地下建築物管路貫通防火區劃時,貫穿部位合成構造應具2小時以上防火時效。

題號 110-37 單題頁

依建築技術規則建築設計施工編規定,高層建築物應設置防災中心,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 防災中心應設於避難層或其直上層或直下層
  • (B) 樓地板面積不得小於60 平方公尺
  • (C) 高層建築物消防安全設備,其顯示裝置及控制應設於防災中心
  • (D) 高層建築物高度達25 層或90 公尺以上者,其防災中心並應具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備

正確答案:B

詳解:高層建築物防災中心樓地板面積不得小於40平方公尺,非60平方公尺,故B錯誤。

題號 110-38 單題頁

臺灣的電子業在世界上相當有名且發達,試問有關積體電路製造業潔淨區之潔淨室、下回風層及管橋應設置之消防安全設備,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應設置二氧化碳滅火器
  • (B) 應設置室外消防栓設備
  • (C) 應設置手動報警設備
  • (D) 應設置標示設備

正確答案:B

詳解:潔淨區之潔淨室、下回風層及管橋應設二氧化碳滅火器、手動報警及標示設備,室外消防栓非該處規定設備。

題號 110-39 單題頁

下列場所何者得設置水道連結型自動撒水設備?

  • (A) 樓地板面積合計550 平方公尺之長期照顧服務機構
  • (B) 樓地板面積合計1100 平方公尺之老人福利機構
  • (C) 樓地板面積合計1500 平方公尺之護理機構
  • (D) 樓地板面積合計2000 平方公尺之身心障礙福利機構

正確答案:A

詳解:水道連結型自動撒水設備限樓地板面積未達1000平方公尺之長照等機構,550平方公尺符合。

題號 110-40 單題頁

依消防機具器材及設備認可實施辦法規定,有關型式認可之有效期間為幾年?

  • (A) 3年
  • (B) 4年
  • (C) 5年
  • (D) 6年

正確答案:C

詳解:消防機具器材及設備型式認可有效期間為5年。

常見問題

消防法規(消防設備師)題庫有幾題?

本站收錄考選部 110 至 115 年消防法規(消防設備師)測驗題共 239 題,約每年 40 題,官方更正為一律給分或多答案給分的題目未收。

消防設備師消防法規幾分及格?

以各科平均的總成績滿 60 分及格;任一科 0 分不予及格;及格人數不足全程到考人數 10% 時另有排名規則。

消防法規(消防設備師)題庫去哪裡下載?

歷屆試題由考選部公開。本站不是官方網站,只把公開試題整理成可免費線上練習的版本,並附答案與詳解。

消防法規(消防設備師)考題會和題庫一樣嗎?

設備師法規涵蓋的辦法比設備士更廣,認可、防焰、原有合法建築物改善等都出現,條文以考試當時版本為準。

消防法規(消防設備師)怎麼準備最快?

先抓消防法與設備人員法兩大主幹,再補設置標準與各辦法;做近年試卷,錯題複習,考前看速記表。

消防法規(消防設備師)有申論題嗎?

考試含申論題,但本站只收測驗題;申論題未收,也不計入本題庫的題數。