變電設備裝修乙級題庫
變電設備裝修乙級學科618題,含複選題,分8章,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090112(114/09/01 公告,112/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 618 題,其中複選題 176 題、圖片題 12 題,分 8 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做變壓器裝修 114 題與開關設備 112 題,再做輔助設備與儀器使用各 84 題。
複選題有 176 題,全對才給分,要逐項判斷;SF6 氣體壓力與含水量的單位換算自己算一次。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖、製圖與基本常識 | 42 題 |
| 絕緣油處理 | 42 題 |
| 六氟化硫氣體處理工作 | 70 題 |
| 電力電纜之終端處理作業 | 70 題 |
| 輔助設備之安裝及維修 | 84 題 |
| 開關設備操作調整及控制回路檢修 | 112 題 |
| 儀器使用 | 84 題 |
| 變壓器裝修及檢查 | 114 題 |
- 識圖、製圖與基本常識
- 考電壓切換開關、燈泡串聯、電感與電容串並聯計算、零相比流器、比流器與三相功率的基本題。
- 絕緣油處理
- 考濾油時的相對濕度、儲油設備容量、絕緣油試驗項目與外觀標準、臨時灌油靜置及冷卻方式 OFWF。
- 六氟化硫氣體處理工作
- 考 SF6 氣體絕緣強度、ppm.V 含水量、斷路器抽真空、貯存溫度、MPa 與 bar 換算及 GIS 氣室。
- 電力電纜之終端處理作業
- 考電纜卷轉向、半導體層與遮蔽銅帶目的、插入式電纜頭、電纜整直偏差與熱縮式電應力控制管。
- 輔助設備之安裝及維修
- 考鹼性蓄電池電解液補充、充電機二極體降壓器、所內用電引接、電池串聯、初充電量與電容器保險絲。
- 開關設備操作調整及控制回路檢修
- 考熔絲額定、比流器選用、斷路器暫態恢復電壓、SF6 斷路器、指示燈查修與空斷開關示溫帶。
- 儀器使用
- 考兩瓦特計測三相功率、鉤式安培計、瓦時計倒轉、絕緣電阻量測、伏特計靈敏度與高阻計。
- 變壓器裝修及檢查
- 考變壓器開路試驗、心體暴露時間、有載分接頭 ULTC 控制、銅損、差動電驛保護與基本試驗項目。
完整題目
識圖、製圖與基本常識
使用電壓切換開關之目的為
- (A) 用一個伏特計可以測量三相電壓
- (B) 改變三相電源為單相電源以供控制線路使用
- (C) 減少線路之電壓降
- (D) 改變三相高電壓為單相低電壓以供伏特計接線
正確答案:A
詳解:電壓切換開關使一只伏特計可測量三相電壓。
比較不受電源頻率變化影響之電器為
- (A) 變壓器
- (B) 感應電動機
- (C) 日光燈
- (D) 電熱器
正確答案:D
詳解:電熱器為純電阻,不受頻率變化影響。
6歐姆電阻器與8歐姆電感器串聯後接於100伏特交流電源(60Hz)則阻抗為( )歐姆。
- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 14
正確答案:C
詳解:Z=√(6²+8²)=10Ω。
右圖符號為

- (A) 限時電驛限時動作b接點
- (B) 限時電驛限時復歸a接點
- (C) 手動復歸b接點
- (D) 殘留a接點
正確答案:B
詳解:依官方答案記:該符號為限時電驛限時復歸a接點。
額定110伏100瓦的燈泡和110伏20瓦燈泡互相串聯後,連接於交流110V的電源時,其亮度為
- (A) 100瓦燈泡較亮
- (B) 20瓦燈泡較亮
- (C) 兩個燈泡一樣亮
- (D) 各燈泡亮度正常不影響
正確答案:B
詳解:串聯電流相同,20W燈R較大(P=I²R),消耗較多,故較亮。
兩額定容量為110V,500W電熱線串聯接到110V電源上,其消耗功率為( )瓦特。
- (A) 1000
- (B) 500
- (C) 250
- (D) 125
正確答案:C
詳解:R=110²/500=24.2Ω,串聯後P=110²/48.4=250W。
電力系統電容器組串聯電抗器主要的目的是
- (A) 減少電流
- (B) 加速充電
- (C) 抑制投入時之突入電流
- (D) 限制啟斷電流
正確答案:C
詳解:串聯電抗器可抑制電容器投入時的突入電流。
若比流器二次阻抗為0.5Ω,此時測量之電流為4A,則其負擔為( )伏安。
- (A) 2
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12.5
正確答案:B
詳解:負擔=I²Z=4²×0.5=8VA。
電感均為1亨利之線圈共三個,其中二個串聯後與第三個並聯,則總電感為( )亨利。
- (A) 1/3
- (B) 2/3
- (C) 3/2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:串聯兩個為2H,與1H並聯:2×1/3=2/3H。
Y連接三相平衡負載,若改為△連接,則其功率將為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
當電容器充電時,其兩端的電壓為
- (A) 立即改變
- (B) 恆為外加電壓的0.632倍
- (C) 恆為外加電壓的0.368倍
- (D) 不立即改變
正確答案:D
詳解:電容器電壓不能突變,充電時不立即改變。
RLC串聯電路共振時,電路之電流
- (A) 最大
- (B) 最小
- (C) 等於零
- (D) 等於無窮大
正確答案:A
詳解:RLC串聯共振時X=0,阻抗最小,電流最大。
使用零相比流器之目的在於
- (A) 測定高壓電流
- (B) 測定大電流
- (C) 檢出零相電流
- (D) 將交流變為直流
正確答案:C
詳解:零相比流器用於檢出零相電流(接地故障電流)。
並聯電路共振時( )最小。
- (A) 電流
- (B) 阻抗
- (C) 導納
- (D) 功率因數
正確答案:A
詳解:並聯共振時阻抗最大,電流最小。
i(t)=100sin(377t+α)之電流其頻率為
- (A) 50赫
- (B) 60赫
- (C) 377赫
- (D) 1200赫
正確答案:B
詳解:377=2πf,f=377/6.28=60Hz。
電氣上之常開常閉接點係指何種狀態下
- (A) 線圈加電壓時
- (B) 設備運轉中
- (C) 受外力作用時
- (D) 不受外力作用時
正確答案:D
詳解:常開常閉是指接點不受外力作用時的狀態。
10μf電容器二個串聯接線時,其總容量為( )μf。
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 40
正確答案:A
詳解:串聯電容C=C1C2/(C1+C2)=10×10/20=5μF。
220伏特100瓦特燈泡,若改接110伏特電源時,其消耗電力為( )瓦特。
- (A) 400
- (B) 200
- (C) 50
- (D) 25
正確答案:D
詳解:R=220²/100=484Ω,P=110²/484=25W。
在平衡三相制功率因數為1時,線路電功率為線電壓及線電流乘積之多少倍

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
一比流器其變流比為200/5A,如一次電流為140A時,其二次側電流為( )A。
- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 4
- (D) 4.5
正確答案:B
詳解:I₂=140×5/200=3.5A。
5個電容器每個電容器為2μf當並聯時,其總電容量為( )μf。
- (A) 0.4
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 10
正確答案:D
詳解:並聯電容相加:5×2=10μF。
電容器串聯之目的之一在於使各電容器
- (A) 分擔電流
- (B) 分擔電壓
- (C) 增加電阻
- (D) 減少電阻
正確答案:B
詳解:電容器串聯可使各電容器分擔電壓。
設銅線20°C時之電阻為0.1歐姆,求在40°C時之電阻約為多少歐姆
- (A) 0.05
- (B) 0.093
- (C) 0.108
- (D) 0.2
正確答案:C
詳解:R₂=R₁(234.5+t₂)/(234.5+t₁)=0.1×274.5/254.5≈0.108Ω。
R=30kΩ,C=0.01μf,L=5H串聯於v(t)=100sin(10⁴t)的正弦波交流電,則Z=
- (A) 30kΩ
- (B) 40kΩ
- (C) 50kΩ
- (D) 60kΩ
正確答案:C
詳解:X_L=10⁴×5=50kΩ,X_C=1/(10⁴×0.01μ)=10kΩ,Z=√(30²+40²)=50kΩ。
交流三相馬達之負載經測定結果,電壓為220伏特,電流為2.46安培,功率為750瓦特,其功率因數為
- (A) 1.1
- (B) 1.0
- (C) 0.9
- (D) 0.8
正確答案:D
詳解:PF=P/(√3VI)=750/(1.732×220×2.46)≈0.8。
一交流電路中v(t)=30cos(200t+15°),i(t)=0.5cos(200t+75°),則此電路之功率因數大小為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
將一導線之截面積變為原來之3倍,長度變為原來之3倍,則其電阻為原來的
- (A) 3倍
- (B) 9倍
- (C) 27倍
- (D) 一樣大小
正確答案:D
詳解:R=ρL/A,長度與截面積均變3倍,電阻不變。
純電感性負載之功率因數為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
內阻各為20kΩ及15kΩ之兩台200伏特直流伏特計若串聯連接時,可測定之最高電壓為( )伏特。
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 350
- (D) 400
正確答案:C
詳解:最大電流受20kΩ表限制:200/20k=10mA,總電壓=10mA×35kΩ=350V。
比流器二次線圈回路
- (A) 只能有一處接地
- (B) 須有兩處接地
- (C) 須採多點接地
- (D) 不須接地
正確答案:A
詳解:比流器二次回路只能一處接地,多點接地會形成環流。
關於電容器下列敘述何者正確
- (A) 串聯時使各電容器分擔電壓
- (B) 儲存之電量與其兩端的電壓成正比
- (C) 串聯時其總電容量為各電容器電容量之和
- (D) 並聯時其總電容量為各電容器電容量之和
正確答案:ABD
詳解:串聯電容分擔電壓、Q=CV成正比、並聯容量相加;串聯容量非相加。
關於斷路器的額定下列敘述何者正確?
- (A) 額定電流是指各部分溫昇不超過規定值時之交流60Hz的負載電流
- (B) 額定短路電流是指最大電壓時的額定啟斷電流
- (C) ANSI標準製造的斷路器其標準額定責務週期為啟斷-10秒-投入-啟斷
- (D) 突波耐壓即斷路器的BIL
正確答案:ABD
詳解:A、B、D敘述正確;ANSI標準責務週期為CO-15秒-CO,C錯誤。
關於比流器下列敘述何者正確
- (A) 變流比為200/5A,如一次電流為140A則二次側電流為3.5A
- (B) 欲測不平衡三相四線之各相電流最少應用比流器2只
- (C) 二次側迴路不能開路
- (D) 二次側迴路不能短路
正確答案:AC
詳解:I₂=140×5/200=3.5A;二次側不可開路。三相四線需三只,且可短路。
關於功率因數下列敘述何者正確

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ACD
下列何者為變電所系統常用的接地方式?
- (A) 直接接地
- (B) 電阻接地
- (C) 電抗接地
- (D) 電容器接地
正確答案:ABC
詳解:變電所常用直接、電阻、電抗接地方式,電容器接地不常用。
導線電阻的大小由下列哪些因素決定?
- (A) 電阻係數
- (B) 長度
- (C) 截面積
- (D) 溫度係數
正確答案:ABCD
詳解:R=ρL/A,且電阻隨溫度變化,故四者皆影響導線電阻。
RLC並聯電路共振時下列選項那些會產生最大值?
- (A) 端電壓
- (B) 阻抗
- (C) 導納
- (D) 功率因數
正確答案:ABD
詳解:並聯共振時端電壓、阻抗、功率因數(=1)最大;導納最小。
RLC串聯電路共振時下列選項那些會產生最大值?
- (A) 電流
- (B) 阻抗
- (C) 功率
- (D) 功率因數
正確答案:ACD
詳解:串聯共振時X=0,阻抗最小,故電流、功率、功率因數達最大。
兩只額定100V之伏特計,各別靈敏度為20kΩ/V及40kΩ/V當串聯接於120V電壓時,則兩只伏特計之各別指數為( )伏特。
- (A) 20
- (B) 40
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:BC
詳解:內阻為2MΩ與4MΩ,串聯電壓依阻值分配,得40V與80V。
電力系統中並聯電容器的目的為
- (A) 改善功率因數
- (B) 增加供電導線容量
- (C) 減少線路損失
- (D) 提高設備裝置容量
正確答案:ABC
詳解:並聯電容器供應無效功率,改善功因、減少電流與線路損失、增加供電容量。
下列何者為系統中性點接地方式?
- (A) 直接接地
- (B) 電阻接地
- (C) 避雷器接地
- (D) 接地變壓器
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,直接、電阻及避雷器接地被列為中性點接地方式。
下列何者不是造成變電所內瓦時計指示錯誤之原因?
- (A) 電壓與電流相序不對
- (B) 電壓不平衡
- (C) 未接地
- (D) 電流太小
正確答案:BCD
詳解:瓦時計誤差與相序錯誤有關;電壓不平衡、未接地、電流太小不是主因。
絕緣油處理
當空氣中之相對濕度高達多少以上時,應避免從事變壓器絕緣油之濾油工作
- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 70%
- (D) 80%
正確答案:D
詳解:相對濕度達80%以上,油易吸濕,應避免濾油。
變壓器在灌油中應始終保持氮氣壓力在多少kg/cm²之值
- (A) 5~10
- (B) 1~2
- (C) 0.3~0.5
- (D) 0.1~0.2
正確答案:D
詳解:灌油時氮氣壓力保持0.1~0.2kg/cm²,防止空氣與濕氣侵入。
69kV變壓器實施臨時灌油後,至少應保持多少小時以上之靜置時間?
- (A) 24
- (B) 18
- (C) 12
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依規範,69kV變壓器臨時灌油後至少靜置6小時。
在施工現場臨時灌充用的69kV變壓器絕緣油,應確認其絕緣破壞電壓須達多少kV/2.03mm gap以上方可使用?
- (A) 60
- (B) 50
- (C) 40
- (D) 30
正確答案:B
詳解:臨時灌充的絕緣油須達50kV/2.03mm gap以上才可使用。
實施濾油工作時之儲油設備,其貯油容量應準備可以容納該變壓器全部油量( )以上者方可。
- (A) 110%
- (B) 100%
- (C) 90%
- (D) 80%
正確答案:A
詳解:儲油設備容量應為變壓器全部油量的110%以上。
變壓器實施熱油處理時,其最高油溫應限制於
- (A) 50°C
- (B) 55°C
- (C) 65°C
- (D) 80°C
正確答案:D
詳解:熱油處理最高油溫限制在80℃,避免油質劣化。
對絕緣油介電強度影響最大的是油中的
- (A) 酸價
- (B) 水分
- (C) 礦物質
- (D) 界面張力
正確答案:B
詳解:水分對絕緣油介電強度影響最大,微量水即使耐壓下降。
作變壓器油中溶解氣體分析的採樣瓶材質為
- (A) 塑膠
- (B) 馬口鐵
- (C) 陶瓷
- (D) 鋁合金
正確答案:B
詳解:依官方答案,溶解氣體分析採樣瓶用馬口鐵材質。
變壓器診斷常應用變壓器油的
- (A) 物理試驗
- (B) 化學試驗
- (C) 電氣特性試驗
- (D) 油中溶解氣體分析
正確答案:D
詳解:變壓器診斷常用油中溶解氣體分析,可判斷內部異常。
研判變壓器是否老化,可研判變壓器油的
- (A) 酸價特性試驗
- (B) 物理特性試驗
- (C) 糠醛分析
- (D) 油中含水量分析
正確答案:C
詳解:糠醛是絕緣紙老化產物,可用來研判變壓器老化。
大型變壓器使用最經濟有效的絕緣介質為
- (A) 真空
- (B) SF₆
- (C) 礦物油
- (D) 原油
正確答案:C
詳解:大型變壓器最經濟有效的絕緣介質是礦物油。
變壓器中發生放電現象,油中溶解氣體分析會發現何者增加甚快
- (A) CO、CO₂
- (B) CH₄、C₂H₆
- (C) H₂、C₂H₂
- (D) O₂、C₂H₆
正確答案:C
詳解:變壓器內放電會使H₂、C₂H₂快速增加。
變壓器絕緣油於加入系統前須做各種取樣試驗,於外觀檢查項目中其標準為
- (A) 澄清無沉澱物
- (B) 微黑無沉澱物
- (C) 深藍無沉澱物
- (D) 微黃無沉澱物
正確答案:A
詳解:絕緣油外觀檢查標準為澄清無沉澱物。
變壓器絕緣油於加入系統前須做各種取樣試驗,在顏色之色比項目,其標準須在多少以下
- (A) 3.0
- (B) 2.0
- (C) 1.0
- (D) 0.5
正確答案:C
詳解:新油色比標準須在1.0以下。
下列何者非變壓器臨時灌油之目的
- (A) 增加絕緣
- (B) 防止絕緣物吸濕
- (C) 防止人員窒息
- (D) 便於電焊作業
正確答案:C
詳解:臨時灌油為防吸濕、便於電焊並保持絕緣,與防窒息無關。
變壓器在進行電焊連接時,為了避免墊片以及油槽內壁過熱,需要灌充絕緣油至電焊部位
- (A) 上面50~80mm處
- (B) 上面100~150mm處
- (C) 下面50~80mm處
- (D) 下面100~150mm處
正確答案:B
詳解:電焊時灌油至焊接部位上面100~150mm,避免墊片與槽壁過熱。
161kV變壓器實施臨時灌油後,至少應保持靜置多少小時以上
- (A) 12
- (B) 10
- (C) 8
- (D) 6
正確答案:A
詳解:161kV變壓器臨時灌油後至少靜置12小時。
變壓器進行所謂油、氣互換灌油作業,須保持氮氣壓力於多少kg/cm²
- (A) 0.1~0.2
- (B) 0.2~0.5
- (C) 0.5~1.0
- (D) 1.0~2.0
正確答案:A
詳解:油、氣互換灌油時,氮氣壓力保持0.1~0.2kg/cm²。
變壓器實施熱處理時,當本體油槽有兩個以上時,其正確方法為
- (A) 熱油由變壓器上面之油閥灌入,冷油由變壓器下面之油閥抽出
- (B) 熱油由變壓器下面之油閥灌入,冷油由變壓器上面之油閥抽出
- (C) 熱油由變壓器上面之油閥灌入,冷油亦由變壓器上面之油閥抽出
- (D) 熱油由變壓器下面之油閥灌入,冷油亦由變壓器下面之油閥抽出
正確答案:A
詳解:熱油由上方油閥灌入、冷油由下方油閥抽出,使油循環均勻加熱。
變壓器的絕緣油多為
- (A) 芳香基油
- (B) 石蠟基油
- (C) (奈系)環烷基油
- (D) 原油
正確答案:C
詳解:依官方答案,變壓器絕緣油多為環烷基(奈系)油。
作變壓器油一般試驗的採樣瓶,規定材質為
- (A) 塑膠
- (B) 馬口鐵
- (C) 鋁合金
- (D) 玻璃
正確答案:D
詳解:油一般試驗採樣瓶規定用玻璃材質,不會污染油樣。
變壓器絕緣油用於
- (A) 絕緣及冷卻
- (B) 潤滑
- (C) 增加耐壓
- (D) 防止火災
正確答案:A
詳解:絕緣油用於絕緣及冷卻變壓器。
變壓器迫油風冷代號為
- (A) OFAF
- (B) ONAN
- (C) ONAF
- (D) OFWF
正確答案:A
詳解:迫油風冷代號為OFAF。
變壓器在裝機中,若絕緣物連續露出於空氣中達到多少小時以上,需要臨時灌油
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:B
詳解:絕緣物連續露出空氣中達12小時以上,須臨時灌油。
電力變壓器銘牌標示冷卻方式註明「OFWF」,表示其冷卻方式為
- (A) 自然風冷
- (B) 迫油風冷
- (C) 迫油水冷
- (D) 自然水冷
正確答案:C
詳解:OFWF表示迫油水冷(油迫循環、水迫循環)。
與變壓器冷卻效率有關的絕緣油特性是
- (A) 閃火點
- (B) 黏度
- (C) 電介質強度
- (D) 含水量
正確答案:B
詳解:油的黏度影響流動與散熱,與冷卻效率有關。
下列何者是存放絕緣油之錯誤方法
- (A) 油桶直接置於地面
- (B) 油桶橫置
- (C) 油桶覆蓋帆布
- (D) 密封油桶
正確答案:A
詳解:油桶直接置於地面易受潮生銹,為錯誤方法。
有載分接頭切換裝置(On-load tap changer)與變壓器本體兩者之絕緣油相互關係是
- (A) 平時可互相流通
- (B) 緊急時可互相流通
- (C) 互相隔離
- (D) 緊急時才互相隔離
正確答案:C
詳解:有載分接頭切換裝置的油與本體油互相隔離,以免碳污染。
絕緣油處理前須備妥濾油機具及貯油設備,通常貯油設備採用鋼鐵製油槽或橡皮製油袋,其體積大小需可容納該電力設備之全部油量多少百分比最適宜?
- (A) 66%
- (B) 80%
- (C) 100%
- (D) 110%
正確答案:D
詳解:貯油設備體積須能容納全部油量的110%。
變壓器實施真空注油時在儲油槽上下兩端以連通管連接,其作用為
- (A) 提高真空度
- (B) 加快注油速度
- (C) 均衡真空壓力
- (D) 減緩注油速度
正確答案:C
詳解:兩端連通管用來均衡真空壓力。
關於變壓器絕緣油處理時下列敘述何者不正確
- (A) 實施熱油處理時,於熱油循環中,應每二小時紀錄各溫度計之油溫
- (B) 置換氮氣為絕緣油後,其油面須達絕緣物全部浸到的位置
- (C) 灌油時(油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出
- (D) 161kV級以下之變壓器實施熱油處理時,當油溫達到目標溫度以後,仍應繼續保持該溫度15小時以上
正確答案:ACD
詳解:A、C、D敘述不符規範(記錄間隔、進油位置、保溫時間),故不正確。
絕緣油的基本特性對於電氣設備的運轉十分重要,一般而言須具有何種特性
- (A) 高化學穩定性
- (B) 高熱傳導率
- (C) 高流動點
- (D) 高絕緣耐壓
正確答案:ABD
詳解:絕緣油須化學穩定、熱傳導率高、絕緣耐壓高,流動點應低。
絕緣油劣化後,須視劣化程度,選擇適當處理設備,變電維護工作使用較普遍的三種絕緣油處理設備為
- (A) 壓力式濾油機
- (B) 真空脫水濾油機
- (C) 離心式濾油機
- (D) 白土濾油機
正確答案:ABD
詳解:常用濾油設備為壓力式、真空脫水及白土濾油機。
絕緣油在運轉使用之後,其特性因水分、氧化及溫度(熱)的接觸,而逐漸變化,為保持機器設備的正常運轉,必須定期做維護試驗,主變壓器絕緣油維護檢查項目有
- (A) 含水量
- (B) 氧化安定性
- (C) 油中氣體
- (D) 功率因數
正確答案:ACD
詳解:主變壓器絕緣油維護檢查項目含含水量、油中氣體、功率因數。
防止變壓器絕緣油劣化的方法有
- (A) 充氮氣密封
- (B) 氣袋密封
- (C) 加裝呼吸器
- (D) 加裝活線濾油機
正確答案:ABD
詳解:充氮、氣袋密封及活線濾油機可隔絕空氣或去除劣化物,延緩油劣化。
絕緣油性質應具備
- (A) 高度化學穩定性
- (B) 高黏度
- (C) 易蒸發
- (D) 顏色透明
正確答案:AD
詳解:絕緣油應化學穩定、顏色透明;不應高黏度或易蒸發。
對絕緣油的特殊性敘述,下列何者錯誤
- (A) 氣體溶解度低
- (B) 受熱不同,油會分解產生不同氣體
- (C) 以高速流經粗糙表面不會產生靜電
- (D) 可利用真空處理將油中水分和溶解氣體去除
正確答案:AC
詳解:絕緣油氣體溶解度不低,且高速流經粗糙表面會產生靜電,故A、C錯。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) 若絕緣油之介電強度不佳,可用真空濾油改善
- (B) 從事變壓器絕緣油濾油工作時,其連接管應使用天然橡膠製品
- (C) 變壓器油中糠醛含量,可作變壓器絕緣壽命評估的參考
- (D) 變壓器灌油時(油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出
正確答案:BD
詳解:B連接管不可用天然橡膠;D油、氣互換進出方向敘述錯誤。
絕緣油的油中氣體分析,那些是屬於可燃性氣體
- (A) CO₂
- (B) N₂
- (C) H₂
- (D) C₂H₂
正確答案:CD
詳解:H₂、C₂H₂為可燃氣體;CO₂、N₂不可燃。
絕緣油的電氣特性為
- (A) 電弧作用不易分解
- (B) 電阻係數大
- (C) 介電強度高
- (D) 功率因數低
正確答案:ABCD
詳解:絕緣油電氣特性為不易分解、電阻係數大、介電強度高、功率因數低。
有關絕緣油的電氣試驗結果下列何者正確?
- (A) 可推定油中水分可能過高
- (B) 電力因數變動緩慢不足證明油是在良好狀態下
- (C) 若油中有水分時電力因數會增加
- (D) 可判斷油中是否含有溶解氣體
正確答案:ABC
詳解:電氣試驗可推定水分偏高,水分多則電力因數增加;變動緩慢不足證明狀態良好。
有關絕緣油的採樣方法,下列何者敘述正確?
- (A) 不要在容易沾灰塵的地方採樣
- (B) 相對溼度85%以上的環境時,要注意大氣對試樣的汙染
- (C) 直接由本體之排油閥配管取樣以減少汙染
- (D) 採樣時以單獨作業為原則
正確答案:AB
詳解:採樣應避塵、注意高濕度污染;不宜由排油閥直接取樣,且不宜單獨作業。
六氟化硫氣體處理工作
在3大氣壓下SF₆氣體的絕緣強度約為同壓力下空氣的( )倍。
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 4.5
正確答案:B
詳解:SF₆氣體絕緣強度約為同壓力空氣的2.5倍。
SF₆氣體在一大氣壓( )下時會液化。
- (A) -12°C
- (B) -22°C
- (C) -32°C
- (D) -62°C
正確答案:D
詳解:SF₆在一大氣壓下於約-62℃左右液化(升華)。
六氟化硫氣體特性下列何種敘述錯誤?
- (A) 無色
- (B) 較空氣略輕
- (C) 無毒
- (D) 化學活性低
正確答案:B
詳解:SF₆為空氣的約5倍重,說較空氣略輕是錯誤的。
下述何項為六氟化硫氣體絕緣開關設備操作機構配管作業之正確程序:a.使用刮刀去除銅管邊緣銅屑。b.用螺栓、管夾固定銅管於設備上。c.依彎管作業說明書將銅管彎製成所需角度、尺寸,以切管器將成形銅管裁至所需尺寸。d.儲氣筒至各操作箱以成形銅管、銅管接頭、制止閥連接。
- (A) cadb
- (B) acbd
- (C) adbc
- (D) cbad
正確答案:A
詳解:先彎製裁切銅管,再去毛邊,接管接頭,最後固定。
下列何者非斷路器內SF₆經電弧分解後之副產物
- (A) AL₂O₃
- (B) HF
- (C) SO₂
- (D) CF₄
正確答案:A
詳解:SF₆分解物有HF、SO₂、CF₄等;Al₂O₃不是其副產物。
SF₆在20°C之介質強度壓力為多少kg/cm²·G
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:SF₆在20℃的介質強度壓力為2kg/cm²·G。
含水量管理值單位ppm.V中V之含意為:
- (A) 重量
- (B) 體積
- (C) 濃度
- (D) 密度
正確答案:B
詳解:ppm.V的V表示體積比。
含水量管理值單位ppm.V中ppm之含意為
- (A) 千分之一
- (B) 萬分之一
- (C) 十萬分之一
- (D) 百萬分之一
正確答案:D
詳解:ppm為百萬分之一。
SF₆氣體的絕緣特性主要與下述何項因素有關?
- (A) 比熱
- (B) 密度
- (C) 體積
- (D) 流速
正確答案:B
詳解:SF₆絕緣特性主要與氣體密度有關。
下列何者不是絕緣間隔器(Spacer)之功能
- (A) 支撐導體
- (B) 分隔Gas區間
- (C) 吸附Gas中異物
- (D) 保持絕緣
正確答案:C
詳解:絕緣間隔器支撐導體、分隔氣室並保持絕緣,不吸附異物。
下列何者不是SF₆氣體元件(Packing或O-ring)於材質選擇上應考量之因素
- (A) 耐候性
- (B) 耐腐蝕性
- (C) 耐SF₆分解Gas特性
- (D) 耐燃性
正確答案:D
詳解:襯墊選材考量耐候、耐腐蝕、耐SF₆分解氣體,耐燃性非必要。
GCB中其SF₆壓力下降時,下列何種敘述為正確
- (A) 第一段警報時不能執行投入
- (B) 第一段警報時不能執行跳脫
- (C) 第二段警報時不能執行投入
- (D) 第三段警報時不能執行投入
正確答案:C
詳解:第二段警報(閉鎖壓力)時不能執行投入。
GCB SF₆氣體密度壓力是利用SF₆氣體溫度--壓力特性曲線圖,將測量值換算為多少溫度之壓力後比較
- (A) 20°C
- (B) 25°C
- (C) 30°C
- (D) 40°C
正確答案:A
詳解:SF₆氣體壓力均換算為20℃壓力後比較。
六氟化硫氣體填灌前,可利用下列何種氣體將開關設備內之水分帶走
- (A) 氫氣
- (B) 氧氣
- (C) 氮氣
- (D) 乙炔
正確答案:C
詳解:氮氣乾燥穩定,可將設備內水分帶走。
斷路器抽真空時在真空壓力降至1mm Hg後,仍須繼續抽真空多少小時以上
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:真空降至1mmHg後仍須續抽2小時以上。
當人吸入SF₆等氣體時,導致體內含氧量低於多少時,會呼吸衰竭死亡?
- (A) 21%
- (B) 20%
- (C) 19%
- (D) 18%
正確答案:D
詳解:空氣含氧量低於18%,人員會缺氧危險。
SF₆氣體之等重量約為空氣的幾倍
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:B
詳解:SF₆分子量146,約為空氣(29)的5倍重。
下列何者非SF₆特性
- (A) 無色
- (B) 無味
- (C) 常態惰性
- (D) 比空氣輕
正確答案:D
詳解:SF₆為無色無味惰性氣體,比空氣重。
GIS設備下列那一區間之含水量理應最嚴苛?
- (A) CB
- (B) DS
- (C) BUS
- (D) ES
正確答案:A
詳解:斷路器室有電弧,分解物遇水生腐蝕物,含水量要求最嚴。
含有匯流排之氣體絕緣開關設備為
- (A) GCB
- (B) ACB
- (C) GIS
- (D) OCB
正確答案:C
詳解:含匯流排的氣體絕緣開關設備為GIS。
SF₆氣體經電弧分解成HF、SF₂、SF₂、S₂F₂,等產物,這些分解物
- (A) 對人體有害
- (B) 對人體無害
- (C) 對牲畜無害
- (D) 對環境無害
正確答案:A
詳解:SF₆電弧分解物對人體有害。
SF₆貯存於適當且有標示之容器內,保持溫度不超過
- (A) 40°C
- (B) 45°C
- (C) 51° C
- (D) 60°C
正確答案:C
詳解:SF₆貯存容器溫度不得超過51℃。
六氟化硫氣體處理時,測量露點是檢測其
- (A) 壓力
- (B) 濃度
- (C) 含水量
- (D) 比重
正確答案:C
詳解:測量露點是為檢測氣體含水量。
下列有關氣體絕緣開關之陳述,何者為誤?
- (A) 較空氣絕緣開關設備,其設備組裝之空間需較大
- (B) 絕緣用氣體一般使用六氟化硫(SF₆)氣體
- (C) 較空氣絕緣開關設備,信賴度為高
- (D) 設備工地組裝之工期較短
正確答案:A
詳解:GIS因縮小化,組裝空間較空氣絕緣設備小,A錯誤。
比壓器(PT)於運送前,須先充灌SF₆氣體,其壓力約為( )kg/cm²·G。
- (A) 0.5
- (B) 1.5
- (C) 4.5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:比壓器運送前充灌SF₆壓力約0.5kg/cm²·G。
1kg/cm²約等於多少psi?
- (A) 12.6
- (B) 13.6
- (C) 14.7
- (D) 15.7
正確答案:C
詳解:1kg/cm²約等於14.2psi,選項中最接近14.7。
固定容器內5kg/cm²·G時150ppm含水量相當於1kg/cm²·G時之含水量為多少ppm
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 450
- (D) 500
正確答案:C
詳解:絕對壓力5+1=6,與1+1=2之比為3,故150×3=450ppm。
Torr為下列何種單位?
- (A) 體積
- (B) 重量
- (C) 壓力
- (D) 質量
正確答案:C
詳解:Torr是壓力單位,1Torr約等於1mmHg。
1MPa約等於多少bar?
- (A) 1
- (B) 10
- (C) 100
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:1MPa=10⁶Pa,1bar=10⁵Pa,故1MPa約10bar。
SF₆氣體的傳熱係數優於空氣,在相同的條件下,SF₆氣體的傳熱係數約為空氣的( )倍。
- (A) 2.5
- (B) 3.5
- (C) 4.5
- (D) 5
正確答案:A
詳解:SF₆氣體傳熱係數約為空氣的2.5倍,散熱較佳。
在均勻的電場下,SF₆氣體的介質強度約為空氣的( )倍。
- (A) 1-1.9
- (B) 2-2.5
- (C) 2.6- 3
- (D) 3.1-3.5
正確答案:B
詳解:均勻電場下,SF₆氣體介質強度約為空氣的2~2.5倍。
SF₆氣體斷路器正常壓力為5kg/cm²(於20°C),當降至多少壓力,會發出警報
- (A) 4.0±0.2
- (B) 4.2±0.2
- (C) 4.5±0.2
- (D) 4.8±0.2
正確答案:C
詳解:正常5kg/cm²的SF₆,降至4.5±0.2時發出警報。
SF₆氣體斷路器正常壓力為5kg/cm²(於20°C),當壓力降至多少時?控制回路會自動被閉鎖
- (A) 4.0
- (B) 4.2
- (C) 4.5
- (D) 4.8±0.2
正確答案:A
詳解:壓力降至4.0kg/cm²時閉鎖控制回路,避免無法消弧。
161 kV GCB在灌充六氟化硫氣體時,其壓力範圍約為( )kg/cm²(於20°C)。
- (A) 4.0-4.2
- (B) 4.2- 4.5
- (C) 4.5-4.8
- (D) 4.8-5.2
正確答案:D
詳解:161kV GCB灌充SF₆壓力範圍約4.8~5.2kg/cm²(20℃)。
測量SF₆ GCB瓷礙管,其絕緣電阻在乾式條件下必須大於( )MΩ。
- (A) 1000
- (B) 2000
- (C) 3000
- (D) 4000
正確答案:A
詳解:瓷礙管乾式絕緣電阻須大於1000MΩ。
額定表壓力5kg/cm²·G表示其絕對壓力值為約( )kg/cm²。
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:C
詳解:絕對壓力=表壓+1,5+1≈6kg/cm²。
GCB遮斷電流之後其消弧用SF₆氣體是
- (A) 排至大氣中
- (B) 仍留在GCB氣室
- (C) 排至匯流排氣室
- (D) 排至分段開關(DS)氣室
正確答案:B
詳解:SF₆啟斷後仍留在GCB氣室,分解物由吸收劑吸附,不排放。
下列何者不是SF₆系統漏氣原因?
- (A) 法蘭襯墊安裝不良
- (B) 焊接不良
- (C) 接合處組裝不良
- (D) 充氣量不足
正確答案:D
詳解:漏氣原因是襯墊、焊接、組裝不良;充氣量不足是結果,非原因。
下列敘述何者錯誤?
- (A) SF₆氣體充填前抽真空可以降低氣室內含水量
- (B) 防漏襯墊不可塗抹油脂
- (C) 拆封之氣體區間可充填0.5kg/cm²·G之N₂防潮
- (D) 伸縮接頭有一定之伸展極限
正確答案:B
詳解:防漏襯墊可依規定塗抹指定油脂,故說不可塗抹者為錯誤。
下列何者非氣體處理設備啟動前必須檢查事項?
- (A) 檢查壓縮機潤滑油油面
- (B) 檢查驅動皮帶鬆緊度
- (C) 檢視壓力表壓力指示
- (D) 檢查鋼瓶是否依工安規定放置
正確答案:D
詳解:啟動前檢查潤滑油、皮帶、壓力表;鋼瓶放置規定非啟動前必檢項。
依表壓力而言,GIS壓力開關警報壓力較閉鎖壓力
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 視氣室種類而定
正確答案:A
詳解:警報壓力先動作,其表壓力高於閉鎖壓力。
GIS之各氣室含水量管制值何者要求最嚴格?
- (A) 比壓器
- (B) 匯流排
- (C) 斷路器
- (D) 電纜終端匣
正確答案:C
詳解:斷路器氣室有電弧,含水量管制值最嚴格。
GIS各氣室間之區隔如何從外觀檢視?
- (A) 看設備銘牌
- (B) 以顏色標示
- (C) 從壓力表看
- (D) 從檢視窗看
正確答案:B
詳解:各氣室以顏色標示,由外觀即可區分。
考慮GIS室內SF₆外逸之排氣,窗戶位置之設計下列何者正確?
- (A) 天花板上
- (B) 牆之最上方
- (C) 牆之最下方
- (D) 略高於一般成人高度
正確答案:C
詳解:SF₆比空氣重,窗戶應設在牆之最下方以利排出。
GIS故障時,如有氣體外逸,其異味是下列何種原因造成?
- (A) 機械磨擦
- (B) 電弧作用
- (C) 壓力過高
- (D) 壓力過低
正確答案:B
詳解:氣體外逸的異味是電弧使SF₆分解所造成。
下列何種氣體對環境(尤其是臭氧層)影響最大
- (A) SF₆
- (B) CO₂
- (C) O₂
- (D) H₂
正確答案:A
詳解:依官方答案,SF₆為溫室效應極強的氣體,影響環境最大。
對於氣體絕緣開關設備內之吸收劑,下列敘述何者錯誤?
- (A) 故障維修後必須更換
- (B) 依說明書所指示更換時機辦理
- (C) 可任意選擇不同材質之吸收劑
- (D) 裝設位置必須依原製造廠設計
正確答案:C
詳解:吸收劑須依原廠指定材質與位置,不可任意選用。
處理SF₆氣體絕緣開關設備任何氣室停電作業時,為落實作業人員之工作安全,施工前首要必備任務是
- (A) 準備氣體鋼瓶
- (B) 確認設備接線無誤
- (C) 確認零壓氣室及相鄰氣室減壓
- (D) 備妥安全帽及反光背心
正確答案:C
詳解:停電作業首要確認零壓氣室及相鄰氣室已減壓,確保人員安全。
下列何者非GIS氣室間隔器之功能
- (A) 支撐導體
- (B) 絕緣
- (C) 區隔氣室
- (D) 調節氣體壓力
正確答案:D
詳解:間隔器支撐導體、絕緣、區隔氣室,不調節氣體壓力。
氣體絕緣開關設備(GIS)組裝過程中,有關螺栓鎖緊自主檢查下列何者正確
- (A) 螺栓扭力定磅
- (B) 螺栓鎖緊後劃線確認
- (C) 是否對稱鎖緊
- (D) 螺栓鎖緊扭力定磅及檢查者劃線確認
正確答案:D
詳解:螺栓須以扭力定磅鎖緊,並由檢查者劃線確認。
SF₆由鋼瓶內往GIS充氣時可能狀態有那些
- (A) 液態
- (B) 氣態
- (C) 固態
- (D) 半固態
正確答案:AB
詳解:鋼瓶內SF₆為液態與氣態並存,充入GIS後為氣態。
SF₆ GAS探漏檢查,下列何者為正確?
- (A) 在測量部位包覆塑膠布
- (B) 以累積洩漏法測試
- (C) 累積時間為12小時
- (D) 避免溫度過高必須以電風扇散熱
正確答案:ABC
詳解:探漏採塑膠布包覆做累積洩漏法,累積約12小時,不可吹電風扇。
下列敘述何者錯誤
- (A) SF₆氣體的重量約為空氣的5.5倍
- (B) SF₆氣體的重量約為空氣的10倍
- (C) SF₆氣體的重量約為空氣的15倍
- (D) SF₆氣體的重量約為空氣的55倍
正確答案:BCD
詳解:SF₆約為空氣的5倍重,B、C、D倍數皆不對。
下列何者是絕緣間隔器(spacer)之功能
- (A) 支撐導體
- (B) 分隔Gas區間
- (C) 吸附Gas中異物
- (D) 保持導體與外殼之絕緣
正確答案:ABD
詳解:間隔器支撐導體、分隔氣室、保持導體與外殼絕緣,不吸附異物。
下列敘述何者正確
- (A) 額定表壓力5kg/cm²·G表示其絕對壓力值為約6kg/cm²
- (B) 表壓力值加1約等於絕對壓力
- (C) 表壓力值減1約等於絕對壓力
- (D) 表壓力值加10約等於絕對壓力
正確答案:AB
詳解:絕對壓力約=表壓+1,故5kg/cm²·G約為6kg/cm²。
SF₆氣體回收至鋼瓶係由氣態變回液態可採用之手段為
- (A) 冷凍
- (B) 加壓
- (C) 冷凍及加壓
- (D) 加溫
正確答案:ABC
詳解:氣態SF₆可用冷凍或加壓使其液化;加溫反使氣化。
在完成SF₆氣體充填至工作壓力後,須執行下列何種作業?
- (A) 關閉控制箱上制止閥
- (B) 拆下氣體充填管
- (C) 排放一些氣體
- (D) 在制止閥裝上保護蓋
正確答案:ABD
詳解:充氣完成後須關閉制止閥、拆下充填管、裝上保護蓋,不排氣。
GIS室如有大量SF₆氣體溢出時有可能
- (A) 浮存在空氣的上面
- (B) 堆積在房間下方
- (C) 從較低窗戶排至室外
- (D) 自動燃燒後消失
正確答案:BC
詳解:SF₆比空氣重,會堆積在房間下方,可由較低窗戶排出,且不燃。
SF₆氣體絕緣開關設備之接觸子維修時下列作業何者正確
- (A) 須停電
- (B) 排放SF₆氣體使氣室淨空
- (C) 填充SF₆氣體至額定工作壓力
- (D) 確認相關接地開關狀態
正確答案:ABD
詳解:接觸子維修須停電、排氣淨空並確認接地開關,不可充氣工作。
GIS設備出廠時,不拆解的區間之處理方式有那些?
- (A) 先充灌SF₆ GAS 0.2~0.5kg/cm²·G
- (B) 充填氮氣
- (C) 抽成真空狀態
- (D) 灌注絕緣油
正確答案:AB
詳解:不拆解區間出廠時先充灌少量SF₆或氮氣保持正壓防潮。
CB區間之SF₆氣體含水量管理值與其他區間之SF₆含水量管理值比較,何者錯誤
- (A) 嚴苛
- (B) 相同
- (C) 不重要
- (D) 依情況而定
正確答案:BCD
詳解:斷路器區間含水量管理值較嚴,故「相同、不重要、依情況」為錯。
GIS設備若SF₆氣體含水量過高時處理方式包括那些
- (A) 將GIS設備之SF₆氣體回收
- (B) 用SF₆氣體處理機重新處理去除水分
- (C) 更換吸收劑
- (D) 混合氮氣
正確答案:ABC
詳解:含水量過高,須回收氣體、再處理除水並更換吸收劑,不可混氮。
如果油式真空泵在操作中因電源斷掉或其它不可避免之因素而停止運轉時,為避免真空泵之油可能流進斷路器,其處理方式為
- (A) 立即先關閉制止閥
- (B) 打開真空泵之排放閥
- (C) 依真空度決定如何處理
- (D) 等待復電不必動作
正確答案:AB
詳解:真空泵停止時應先關制止閥並開排放閥,防止泵油倒流。
斷路器內SF₆氣體若已被電弧分解而無法重複使用,其處理方式為
- (A) 以SF₆氣體處理裝置重新處理
- (B) 將其回收至鋼瓶另行處理
- (C) 可直接將它排放掉
- (D) 會自行還原不必處理
正確答案:AB
詳解:被電弧分解的SF₆須回收至鋼瓶另行處理,不可排放,也不會自行還原。
溫度補償型氣體密度檢測器上之壓力讀數係換算至標準溫度時之壓力讀數,下列溫度何者非標準溫度
- (A) 0°C
- (B) 10°C
- (C) 20°C
- (D) 100°C
正確答案:ABD
詳解:標準溫度為20℃,0、10、100℃均不是。
空壓機壓力開關之釋壓閥,當壓力高於開啟壓力時,釋壓閥即動作排氣,其目的是
- (A) 以便空壓機於下次啟動時能在無載狀態下啟動
- (B) 保持儲氣槽於一定之壓力
- (C) 避免壓力無限制上升
- (D) 排除水氣
正確答案:BC
詳解:釋壓閥使儲氣槽壓力維持一定,並避免壓力無限制上升。
SF₆氣體會液化是符合下列那些條件
- (A) 溫度為-62°C、一大氣壓力下
- (B) 0° C、12kg/cm²壓力下
- (C) 0°C、一大氣壓力下
- (D) 100°C、一大氣壓力下
正確答案:AB
詳解:SF₆在-62℃一大氣壓或0℃、12kg/cm²下會液化。
下列敘述何者錯誤?
- (A) SF₆氣體之介質強度永遠大於絕緣油之介質強度
- (B) 在20°C 2kg/cm²·G壓力下,SF₆氣體之介質強度約等於絕緣油
- (C) 氣體和液體無從比較
- (D) SF₆氣體之介質強度任何情況均和絕緣油相同
正確答案:ACD
詳解:SF₆介質強度並非永遠大於油,在2kg/cm²·G時才約相當,氣液可比較。
下列敘述何者正確?
- (A) GIS在填充SF₆氣體時,鋼瓶內SF₆係半固體
- (B) GIS在填充SF₆氣體後,在氣室內係液態
- (C) GIS在填充SF₆氣體時,鋼瓶內SF₆係液態
- (D) GIS氣室充氣時,SF₆會自動蒸發成氣態
正確答案:CD
詳解:鋼瓶內SF₆為液態,充入GIS氣室時蒸發成氣態。
斷路器在填充SF₆氣體時,下列作業方式何者不允許
- (A) 讓SF₆氣體鋼瓶保持直立
- (B) 將鋼瓶浸入熱水
- (C) 搖晃鋼瓶
- (D) 與氮氣混充
正確答案:CD
詳解:不可搖晃鋼瓶,也不可與氮氣混充;鋼瓶直立與加熱依規定可行。
電力電纜之終端處理作業
電纜卷上標示之箭頭指示方向為何種作業之轉動方向
- (A) 搬運時
- (B) 延放線時
- (C) 製造時
- (D) 驗收時
正確答案:B
詳解:電纜卷箭頭指示延放線時的轉動方向。
選用電纜頭時,絕緣強度可依下列何者判定
- (A) BIL
- (B) MCM
- (C) 廠牌
- (D) 製造日期
正確答案:A
詳解:電纜頭絕緣強度可依基準衝擊絕緣強度(BIL)判定。
捲套型電纜頭處理時,前端導線套上火箭型導桿之目的是
- (A) 避免導體散開刮傷電纜頭
- (B) 固定遮蔽層導體
- (C) 方便擠入矽膠
- (D) 電纜頭配件之一部分
正確答案:A
詳解:套火箭型導桿,避免導體線股散開刮傷電纜頭。
遮蔽層導體之處理必須注意
- (A) 與導線預留相同長度
- (B) 避免鬆散刮傷電纜頭
- (C) 保持原有形狀
- (D) 不可接地
正確答案:B
詳解:遮蔽層導體要整理整齊,避免鬆散刮傷電纜頭。
無半導體層之電纜為
- (A) PE
- (B) PEX
- (C) 交連PE
- (D) 低壓電纜
正確答案:D
詳解:低壓電纜電場低,不設半導體層。
高壓電纜在人孔內之彎曲補償為電纜直徑之( )倍。
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 14
正確答案:C
詳解:人孔內高壓電纜彎曲補償為電纜直徑的12倍。
22.8kV高壓電纜之BIL值為( )kV。
- (A) 95
- (B) 110
- (C) 125
- (D) 150
正確答案:D
詳解:22.8kV高壓電纜BIL值為150kV。
電纜結構有半導體層係為了
- (A) 防止絕緣材料受電暈之作用
- (B) 便於接地
- (C) 節省材料
- (D) 做被覆之用
正確答案:A
詳解:半導體層使電場均勻,防止絕緣受電暈作用。
影響電纜安全電流因數中,何者可由使用者加以適當控制及改善:
- (A) 絕緣體之最高使用溫度
- (B) 絕緣體之熱阻係數
- (C) 裝置或排列方式
- (D) 半導體之熱阻係數
正確答案:C
詳解:使用者可控制電纜的裝置或排列方式,以改善散熱。
高壓電纜內押出成型之內、外半導體與絕緣體接續情況應採
- (A) 其他物質隔離
- (B) 可剝離
- (C) 互相黏在一起
- (D) 任意密接
正確答案:B
詳解:內、外半導體與絕緣體接續處採可剝離型,方便電纜頭施工。
捲套型電纜頭之應力消除片(stress relief pad)之裝設位置為:
- (A) 導體上
- (B) XLPE絕緣體外層
- (C) 遮蔽導體外層
- (D) 電纜頭之外層
正確答案:B
詳解:應力消除片裝於XLPE絕緣體外層,緩和電場集中。
交連聚乙稀(PE)電纜連續使用時,其導體之最高容許溫度為
- (A) 75°C
- (B) 90 °C
- (C) 140°C
- (D) 180°C
正確答案:B
詳解:XLPE電纜連續使用時導體最高容許溫度為90℃。
電纜之同心中性線其除作為接地故障電流回路外,亦可加強電纜之
- (A) 絕緣強度
- (B) 導電率
- (C) 機械強度
- (D) 耐燃度
正確答案:C
詳解:依官方答案,同心中性線除作接地故障電流回路,亦加強電纜機械強度。
一般交連聚乙烯(XLPE)電纜之被覆體(Jacket)的材質為
- (A) 聚乙烯(PE)
- (B) 聚苯乙烯(PS)
- (C) 聚氯乙烯(PVC)
- (D) 聚丙烯(PP)
正確答案:C
詳解:XLPE電纜被覆體一般為聚氯乙烯(PVC)。
中壓GIS使用插入式(plug-in type)電纜頭施工完成後,其耐壓試驗正確方式為:
- (A) 抽出後從公插頭加壓
- (B) 抽出後從母插頭加壓
- (C) 插入後從GIS試驗插座加壓
- (D) 從接地線逆加壓
正確答案:C
詳解:插入式電纜頭完工後,插入GIS後從GIS試驗插座加壓試驗。
25kV級交連PE電纜採用100%絕緣基準時,其絕緣厚度約為( )公釐。
- (A) 4.6
- (B) 6.6
- (C) 8.6
- (D) 10.6
正確答案:B
詳解:25kV級XLPE電纜100%絕緣基準的絕緣厚度約6.6公釐。
25kV電纜導體應使用
- (A) 軟銅線
- (B) 硬銅線
- (C) 鍍錫軟銅線
- (D) 鍍錫硬銅線
正確答案:A
詳解:25kV電纜導體使用軟銅線,柔軟易施工。
電纜容許彎曲半徑是電纜外徑的( )倍。
- (A) 5〜7
- (B) 8〜10
- (C) 12〜15
- (D) 16〜18
正確答案:C
詳解:依規範,電纜容許彎曲半徑為外徑的12~15倍。
交連PE電纜故障瞬時容許溫度為
- (A) 90°C
- (B) 100°C
- (C) 110°C
- (D) 200°C
正確答案:D
詳解:依官方答案,XLPE電纜故障瞬時容許溫度為200℃。
XLPE單芯電纜之最小容許彎曲半徑為電纜外徑之( )倍。
- (A) 10
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 18
正確答案:C
詳解:XLPE單芯電纜最小容許彎曲半徑為外徑的15倍。
穿拉電纜應採用( )以減少摩擦。
- (A) 拉夾
- (B) 拉眼
- (C) 肥皂水
- (D) 潤滑劑
正確答案:D
詳解:穿拉電纜使用潤滑劑以減少摩擦。
為使電纜散熱良好,埋設電纜時其周圍須填
- (A) 水泥
- (B) 土壤
- (C) 石塊
- (D) 細砂
正確答案:D
詳解:埋設電纜周圍填細砂,散熱良好且保護電纜。
具保護電纜功能並需有足夠機械強度者為
- (A) 內、外半導體
- (B) 外皮
- (C) 絕緣體
- (D) 導體
正確答案:B
詳解:外皮具保護功能,並須有足夠機械強度。
電纜作業過程中,須纏繞膠帶時,原則上以重疊
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:纏繞膠帶原則上重疊1/2,確保密封。
電纜延放時最小容許彎曲半徑不得小於電纜外徑之
- (A) 10倍
- (B) 20倍
- (C) 25倍
- (D) 30倍
正確答案:B
詳解:延放時電纜最小容許彎曲半徑不得小於外徑的20倍。
高壓電纜頭之錐形處理的作用在
- (A) 防止電纜波動
- (B) 防止電流增加
- (C) 緩和電場強度
- (D) 增加絕緣電阻
正確答案:C
詳解:錐形處理使電場分布均勻,緩和電場強度。
垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,為防止水分及塵埃侵入,最外層纏繞方向應由
- (A) 由上往下
- (B) 由下往上
- (C) 無任何限制
- (D) 由中央往上下
正確答案:B
詳解:垂直固定的終端,膠布由下往上纏繞,如屋瓦般避免水分侵入。
高壓中性線接地系統採用遮蔽體電纜之絕緣基準應選用
- (A) 85%
- (B) 100%
- (C) 133%
- (D) 173%
正確答案:B
詳解:中性線接地系統用遮蔽電纜,絕緣基準選100%。
高壓電纜被覆遮蔽銅帶或同心中性線之目的為
- (A) 加強電纜扯斷強度
- (B) 保護電纜不為外物所傷
- (C) 保持絕緣體外緣之零電位
- (D) 增加耐受壓力
正確答案:C
詳解:遮蔽銅帶或同心中性線可保持絕緣體外緣為零電位。
高壓電纜同心中性線外層有絕緣被覆體,其用途為
- (A) 防止人畜觸電
- (B) 美觀
- (C) 防蝕
- (D) 提高接觸效果
正確答案:C
詳解:同心中性線外層被覆體主要用於防蝕。
綁紮式電纜終端電力錐中央絕緣膠帶層厚度約為電纜絕緣體厚度的( )倍。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:B
詳解:依官方答案,電力錐中央絕緣膠帶層厚約為電纜絕緣體厚度的2倍。
高壓電纜終端接地線應使用PVC絕緣電線,其線徑不得小於( )mm²。
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 38
正確答案:C
詳解:高壓電纜終端接地線PVC絕緣電線不得小於22mm²。
地下配電電纜之周溫直接受( )影響。
- (A) 太陽照射
- (B) 日夜氣溫變化
- (C) 風暴
- (D) 雨水
正確答案:B
詳解:地下電纜深埋,土壤溫度主要受日夜氣溫變化影響。
25kV級500MCM遮蔽體交連PE電纜採用100%絕緣基準時,其外皮厚度約為( )公釐。
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 10
正確答案:A
詳解:25kV級500MCM 100%絕緣基準電纜,外皮厚度約2公釐。
高壓電纜具有內、外半導體其目的為
- (A) 增加電纜張力
- (B) 加強絕緣性能
- (C) 保護絕緣體及導線
- (D) 均化絕緣體與導體間之電力應力
正確答案:D
詳解:內、外半導體層使電場均勻,均化絕緣體與導體間的電應力。
電纜之絕緣物為固態者稱為
- (A) 實心電纜
- (B) 油封電纜
- (C) 氣壓電纜
- (D) 油壓電纜
正確答案:A
詳解:絕緣物為固態者稱為實心電纜。
電纜絕緣體上使用半導電層的目的為
- (A) 均化電場分佈
- (B) 增加絕緣強度
- (C) 增加機械強度
- (D) 增加導電率
正確答案:A
詳解:半導電層使絕緣體表面電場均勻分布,避免局部集中。
單芯500MCM 25kV交連PE絕緣PVC被覆電纜,其最小絕緣電阻應為( )MΩ-km。
- (A) 1200
- (B) 1300
- (C) 1500
- (D) 1700
正確答案:C
詳解:依規範,25kV 500MCM交連PE電纜最小絕緣電阻為1500MΩ-km。
161kV連絡線電纜彎曲半徑須大於電纜外徑幾倍?
- (A) 10倍
- (B) 12倍
- (C) 15倍
- (D) 18倍
正確答案:C
詳解:161kV連絡線電纜彎曲半徑須大於外徑15倍。
電纜垂直蛇形段每隔幾公尺需裝設角鐵或管形支柱支持電纜托盤?
- (A) 1公尺
- (B) 3公尺
- (C) 5公尺
- (D) 7公尺
正確答案:A
詳解:垂直蛇形段約每1公尺裝設角鐵或管形支柱支持托盤。
交連PE電纜凡銅導體截面積大於或等於多少時,須為四或五分割壓縮圖形( )mm²。
- (A) 500
- (B) 400
- (C) 600
- (D) 800
正確答案:D
詳解:銅導體截面積800mm²以上須採四或五分割壓縮圓形。
交連PE電纜容許溫度下列何者正確
- (A) 平常時90°C
- (B) 長耐運轉時100°C
- (C) 短時間(緊急)運轉110°C
- (D) 故障瞬時300°C
正確答案:A
詳解:交連PE電纜平常連續運轉容許溫度為90℃。
充油電纜之電纜故障瞬時容許溫度為
- (A) 130°C
- (B) 140°C
- (C) 150°C
- (D) 160° C
正確答案:A
詳解:充油電纜故障瞬時容許溫度為130℃。
低油壓充油電纜容許最大油壓限制常時為3kg/cm²·G,過渡時為多少?( )kg/cm²·G。
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:C
詳解:低油壓充油電纜常時油壓3,過渡時最大為6kg/cm²·G。
電纜佈設時,管內徑之選定需較電纜外徑大多少公釐以上?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:管內徑須較電纜外徑大20公釐以上,方便穿拉。
輸電管路埋設電纜每隔約多少公尺需施築一人孔,以裝設電纜接續匣
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:C
詳解:輸電管路埋設電纜約每250公尺施築一人孔,裝設接續匣。
電纜銅導體之最大張力14 kg/mm²,如考慮安全係數一般採用多少kg/mm²為容許張力
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:D
詳解:容許張力=最大張力÷安全係數2=14/2=7kg/mm²。
電纜延放線前,一般驗收管路試通拉力約為多少公斤
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 250
- (D) 400
正確答案:C
詳解:延放前管路試通拉力一般約250公斤。
電纜試通中拉鋼索之速度不得太快,平均速度應維持在每分鐘約多少公尺?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 6
正確答案:D
詳解:試通拉鋼索平均速度維持每分鐘約6公尺。
電力電纜終端經加熱整直後,以600mm直尺量測其偏差值在多少mm以內方為符合要求
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:終端加熱整直後,以600mm直尺量測偏差須在2mm以內。
電纜被覆、絕緣層等剝除長度是依下列何者決定
- (A) 電壓等級
- (B) 電纜頭型式
- (C) 被覆厚度
- (D) 被覆材質
正確答案:AB
詳解:剝除長度依電壓等級與電纜頭型式決定。
下列何種方式有助電力電纜延放?
- (A) 在電纜進入管路前塗抹電纜潤滑膏
- (B) 洞道轉彎處架設滑輪
- (C) 使用拉線機
- (D) 延放前管路試通
正確答案:ABCD
詳解:塗潤滑膏、轉彎處裝滑輪、用拉線機、事先試通,均有助延放。
電纜延放過程中,電纜卷軸轉動速度與拉線速度關係何者為宜?
- (A) 卷軸速度大於拉線速度
- (B) 卷軸速度小於拉線速度
- (C) 卷軸速度等於拉線速度
- (D) 大小均可
正確答案:BC
詳解:依官方答案,卷軸轉速宜小於或等於拉線速度,避免電纜鬆垂。
每卷電纜延放後,須以高阻計測試何種特性
- (A) 電纜導體電阻
- (B) 電纜被覆之絕緣電阻
- (C) 判定電纜絕緣有無異狀
- (D) 測量電纜長度
正確答案:BC
詳解:延放後以高阻計測被覆絕緣電阻,判定絕緣有無異狀。
電纜接續前之加熱整直溫度控制,下列敘述何者適當
- (A) 溫度越高越好
- (B) 溫度不可過高使被覆塑膠自然變形
- (C) 溫度必須足以讓內部導體軟化
- (D) 溫度適合將電纜整直即可
正確答案:BD
詳解:加熱整直溫度不可過高使被覆變形,只要適合整直即可。
熱縮型電纜頭加熱時,火焰與工作物之距離下列敘述何者正確
- (A) 因其材質可耐高溫,故可不必考慮
- (B) 必須與火焰大小配合
- (C) 不可太過接近破壞絕緣物
- (D) 依說明書指示施作
正確答案:BCD
詳解:熱縮型加熱須配合火焰大小,不可太近損壞絕緣,並依說明書施作。
熱縮式電纜頭之電應力控制管(stress control tube)施作時,下列方式何者正確
- (A) 蓋過半導體層截斷點
- (B) 蓋過遮蔽層截斷點
- (C) 未蓋過半導體層截斷點
- (D) 未蓋過遮蔽層截斷點
正確答案:AB
詳解:電應力控制管須蓋過半導體層及遮蔽層截斷點,以均化電場。
通常用來壓接69kV 1000mm²交連PE電纜所用之壓縮器(compressor)下列規格何者不適用?
- (A) 20ton
- (B) 30ton
- (C) 50ton
- (D) 100ton
正確答案:ABC
詳解:69kV 1000mm²壓接需大噸數壓縮器,20、30、50ton不適用。
電纜頭處理時必須注意避免下列何種現象存在
- (A) 任何可能造成電纜頭刮痕之毛胚
- (B) 凸出導線
- (C) 電纜絕緣層破損
- (D) 遮蔽層剝除整齊
正確答案:ABC
詳解:電纜頭處理須避免毛胚刮痕、凸出導線、絕緣層破損。
電力電纜之遮蔽體為使接地更良好,下列施作方式何者錯誤
- (A) 單點接地
- (B) 二點接地
- (C) 三點接地
- (D) 多點接地
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,遮蔽體採單點接地;二點、三點、多點接地敘述為錯。
電纜構造中之半導體電層之表面要光滑,截面要圓,其作用為
- (A) 防止電壓梯度之突變
- (B) 防止電力線之集中
- (C) 美觀
- (D) 方便清洗
正確答案:AB
詳解:半導體層表面光滑、截面圓整,可防止電壓梯度突變及電力線集中。
高壓交連PE電纜由內而外依序排列,下列敘述何者錯誤?
- (A) 導體、絕緣體、遮蔽銅線、外被覆
- (B) 導體、遮蔽銅線、絕緣體、外被覆
- (C) 遮蔽銅線、導體、絕緣體、外被覆
- (D) 外被覆、導體、絕緣體、遮蔽銅線
正確答案:BCD
詳解:交連PE電纜由內而外為導體、絕緣體、遮蔽銅線、外被覆。
電纜絕緣體內形成絕緣體破壞之主因為
- (A) 氣泡
- (B) 雜質
- (C) 水分
- (D) 電壓過低
正確答案:ABC
詳解:氣泡、雜質、水分會造成局部放電,是絕緣破壞主因。
各種預鑄型電纜終端接頭接地處理為
- (A) 施工後視情況需要才予接地
- (B) 必須接地
- (C) 不必接地
- (D) 參照設備說明書施作
正確答案:BD
詳解:預鑄型終端接頭必須接地,並參照設備說明書施作。
電纜終端接頭選用必須考慮
- (A) 電壓等級
- (B) 配合電纜大小
- (C) 美觀
- (D) 銜接設備規格
正確答案:ABD
詳解:終端接頭選用須考慮電壓等級、電纜大小及銜接設備規格。
屋外型電纜頭附有裙罩(skirt)之目的是
- (A) 美觀
- (B) 遮斷洩漏路徑
- (C) 增長沿面洩漏距離
- (D) 防止鳥害
正確答案:BC
詳解:裙罩可增長沿面洩漏距離,遮斷洩漏路徑。
熱縮型電纜頭之長度,下列敘述何者正確
- (A) 配合開關設備之空間將長度剪短
- (B) 保持原廠規格之長度不能任意剪短
- (C) 相同電壓等級屋外型通常比屋內型長
- (D) 長度依需要向製造廠訂製
正確答案:BC
詳解:熱縮型電纜頭須保持原廠長度;屋外型電壓相同下通常較長。
插入式電纜頭測量電纜耐壓可行方式為
- (A) 可將線路檔公插頭抽出後直接從公插頭測量
- (B) 經由GIS測試插座測試
- (C) 由電纜另一端測試
- (D) 廠內已測試現場不必重測
正確答案:BC
詳解:插入式電纜頭可經GIS測試插座或從電纜另一端測耐壓。
交連PE電纜半導體層之功能為
- (A) 補救導體表面不整齊防止電場過分集中
- (B) 可提高電纜之耐壓特性
- (C) 檢測溫升
- (D) 增加外徑
正確答案:AB
詳解:半導體層補救導體表面不整,防電場集中,提高耐壓特性。
下列作業何者為電纜在進行拉線之前之工作項目?
- (A) 核算其最大容許拉線張力
- (B) 測量線路常數
- (C) 管路試通
- (D) 塗抹電纜潤滑膏
正確答案:ACD
詳解:拉線前須核算最大張力、管路試通並塗潤滑膏。
輔助設備之安裝及維修
鹼性蓄電池安裝時,如需補充不足之電解液時則須
- (A) 注入硫酸
- (B) 注入鹽酸
- (C) 注入自來水
- (D) 洽原廠提供
正確答案:D
詳解:鹼性電池補充電解液須洽原廠提供,不可自行注入他物。
鹼性電池之充電情形必須靠什麼來判斷
- (A) 電解液比重
- (B) 電解液液面高度
- (C) 電壓變化
- (D) 電解液顏色
正確答案:C
詳解:鹼性電池電解液比重不變,充電情形靠電壓變化判斷。
平時蓄電池組之充電方式為
- (A) 浮充
- (B) 均充
- (C) 快速充電
- (D) 不充電
正確答案:A
詳解:平時蓄電池組採浮充,補償自放電並維持電量。
蓄電池若長期使用則何者會增加
- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 內電阻
- (D) 容量
正確答案:C
詳解:電池長期使用後內電阻增加。
須更換鹼性電池電解液之時機為
- (A) 電解液比重升高時
- (B) 放電電壓增加時
- (C) 充電電壓增加時
- (D) 充放電溫度不變時
正確答案:C
詳解:充電電壓增加表示電解液劣化,須更換。
蓄電池之壽命取決於
- (A) 極板之面積
- (B) 蓄電池容量
- (C) 充放電次數
- (D) 蓄電池外殼材質
正確答案:C
詳解:蓄電池壽命取決於充放電次數。
一般鹼性電池與鉛電池之充電效率
- (A) 前者優於後者
- (B) 前者劣於後者
- (C) 相當
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:依官方答案,鹼性電池充電效率優於鉛電池。
均充與浮充之電壓
- (A) 前者較高
- (B) 後者較高
- (C) 一樣
- (D) 視蓄電池而定
正確答案:A
詳解:均充電壓高於浮充電壓。
如蓄電池組容量為180AH,125V,且由92只串聯,則各電池之容量為
- (A) 1.42V,1.96AH
- (B) 1.42V,180AH
- (C) 125V,1.96AH
- (D) 2.84V,1.96AH
正確答案:B
詳解:串聯電池容量(AH)不變,仍為180AH,單只電壓約1.4V。
蓄電池充電與放電主要是藉由
- (A) 電能與位能互換
- (B) 電能與化學能互換
- (C) 電能與機械能互換
- (D) 位能與化學能互換
正確答案:B
詳解:蓄電池充放電是電能與化學能互換。
蓄電池之端電壓經放電後會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 一樣
- (D) 視蓄電池而定
正確答案:B
詳解:電池放電後端電壓降低。
下列何者非電容器保險絲選用考慮項目
- (A) 電容器單元連續電流
- (B) 突入電流
- (C) 電容器包封容器爆裂曲線
- (D) 熔絲筒之美觀
正確答案:D
詳解:保險絲選用考慮連續電流、突入電流、爆裂曲線,與美觀無關。
比流器安裝時,其電路
- (A) 可與AC及DC回路混接
- (B) 可與AC回路混接,但不可與DC回路混接
- (C) 不可與AC回路混接,但可與DC回路混接
- (D) 不得與AC或DC回路混接
正確答案:D
詳解:比流器電路須獨立,不得與AC或DC其他回路混接。
比流器安裝時,二次側端子須設短路開關,當CT不用時,二次側線圈必須
- (A) 開路,並予接地
- (B) 開路,但不予接地
- (C) 短路,並予接地
- (D) 短路,但不予接地
正確答案:C
詳解:CT不用時二次側必須短路並接地,避免開路產生高壓。
比流器安裝完成後須施行各項試驗,下列何者非必要之試驗項目
- (A) 溫升試驗
- (B) 極性試驗
- (C) 絕緣及電力因數試驗
- (D) 變流比及相角試驗
正確答案:A
詳解:CT安裝後做極性、絕緣、變比試驗,溫升試驗非必要。
下列何種情況作電容器組之開閉時突入電流最嚴重?
- (A) 無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)
- (B) 無串聯電抗作單組開閉(Single bank Switching)
- (C) 有串聯電抗作背對背開閉
- (D) 有串聯電抗作單組開閉
正確答案:A
詳解:無串聯電抗且背對背開閉,電容器間互充,突入電流最嚴重。
比壓器安裝完成後,須施行各項試驗,下列何者非必要之試驗
- (A) 開路試驗
- (B) 極性試驗
- (C) 絕緣及電力因數試驗
- (D) 變壓比及相角試驗
正確答案:A
詳解:PT安裝後做極性、絕緣、變壓比試驗,開路試驗非必要。
比壓器二次側原則上使用何種顏色PVC電線配線
- (A) 黑色
- (B) 紅色
- (C) 黃色
- (D) 白色
正確答案:B
詳解:依官方答案,比壓器二次側原則使用紅色PVC電線。
下列何者為充電機內二極體降壓器之功能
- (A) 避免斷電
- (B) 可逆充電
- (C) 設定充電時間
- (D) 避免輸出電壓過高
正確答案:D
詳解:充電機內二極體降壓器避免輸出電壓過高。
蓄電池組在充、放電過程中,須記錄各種項目之測試值,下列那一項不須記錄
- (A) 每只蓄電池端電壓及全組之端電壓
- (B) 每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流
- (C) 蓄電池內電解液比重及溫度
- (D) 充電時間、放電時間
正確答案:B
詳解:每只電池充電電流不須記錄,因串聯電流相同,只記全組電流。
下列何者不是所內用電變壓器一次側保險絲之保護範圍
- (A) 激磁突入電流
- (B) 二次側短路故障電流
- (C) 一次側電壓浮動
- (D) 二次側過載電流
正確答案:C
詳解:一次側保險絲不保護電壓浮動,只保護突入、短路及過載電流。
停電後欲接觸靜電電容器組前應先
- (A) 充電
- (B) 加壓
- (C) 絕緣
- (D) 放電
正確答案:D
詳解:停電後接觸電容器組前須先放電,以防殘留電荷觸電。
設備之絕緣基準(BIL)是承受下列何種電壓之能力
- (A) 全波
- (B) 截斷波
- (C) 商頻
- (D) 諧波
正確答案:A
詳解:BIL是承受全波衝擊電壓的能力。
靜電電容器內須裝有放電電阻,以供電容器切離電源後
- (A) 自行洩去殘留電流
- (B) 自行洩去殘留電荷
- (C) 減少電壓降
- (D) 增加放電速度
正確答案:B
詳解:放電電阻使電容器切離電源後自行洩去殘留電荷。
靜電電容器於切離電源後,五分鐘內兩端子間殘留之電壓值須在多少伏特以下
- (A) 220
- (B) 110
- (C) 50
- (D) 10
正確答案:C
詳解:電容器切離後五分鐘內殘留電壓須降至50V以下。
並聯電抗器屬滯相電力設備,其主要功用為
- (A) 抵消系統上之電壓
- (B) 抵消系統上之充電電流
- (C) 改善功率因數
- (D) 降低系統損失
正確答案:B
詳解:並聯電抗器為滯相設備,抵消系統上的充電電流。
並聯電抗器於週溫40°C時,線圈之溫升不得超過
- (A) 50°C
- (B) 55°C
- (C) 60°C
- (D) 65°C
正確答案:D
詳解:並聯電抗器週溫40℃時,線圈溫升不得超過65℃。
通常超高壓及一次變電所之所內用電皆從主變壓器之( )引接。
- (A) 一次線圈
- (B) 二次線圈
- (C) 三次線圈
- (D) 中性點線圈
正確答案:C
詳解:超高壓及一次變電所所內用電由主變壓器三次線圈引接。
所內用電用變壓器回路在超高壓及一次變電所為
- (A) 3ψ 4W 208/120V
- (B) 3 ψ 3W 220/120V
- (C) 1ψ 2W 208/120V
- (D) 1ψ 2W 220/120V
正確答案:A
詳解:所內用電變壓器回路在超高壓及一次變電所為3ψ4W 208/120V。
各類型比壓器安裝前,須經何種方試驗,合格後始可安裝
- (A) 極性試驗
- (B) 絕緣及電力因數試驗
- (C) 變壓比試驗
- (D) 相角試驗
正確答案:B
詳解:比壓器安裝前須經絕緣及電力因數試驗合格。
靜電電容器組支持礙子若以500V高阻計測試,不得低於多少MΩ?
- (A) 10
- (B) 5
- (C) 1
- (D) 0.5
正確答案:B
詳解:電容器組支持礙子以500V高阻計測試不得低於5MΩ。
靜電容器組(S.C.)安裝時,其台架需達水平多少公釐以內?
- (A) 1/400
- (B) 4/100
- (C) 1/1000
- (D) 4/1000
正確答案:D
詳解:電容器組台架水平須在4/1000以內。
避雷器接地端子應接至接地網,其引接導線
- (A) 愈短愈好
- (B) 愈長愈好
- (C) 愈粗愈好
- (D) 愈細愈好
正確答案:A
詳解:避雷器接地導線愈短愈好,降低電感與電壓降。
當電容器加壓瞬間,其兩端的電壓將
- (A) 會立即改變
- (B) 恆為外加電壓的0.632倍
- (C) 恆為外加電壓的0.866倍
- (D) 不會立即改變
正確答案:D
詳解:電容器電壓不能突變,加壓瞬間不會立即改變。
靜電電容器組裝設完成後須施行( )試驗。
- (A) 絕緣
- (B) 相角
- (C) 極性
- (D) 耐壓
正確答案:A
詳解:電容器組裝設完成後須施行絕緣試驗。
各類型比流器安裝前須經何種試驗測定合格後,始得進行安裝?
- (A) 極性試驗
- (B) 變流比試驗
- (C) 絕緣及電力因數試驗
- (D) 相角試驗
正確答案:C
詳解:比流器安裝前須經絕緣及電力因數試驗合格。
為了搬運方便,將蓄電池製造成電壓較小電池,再行何種連接成為較高電壓電池
- (A) 串接
- (B) 並接
- (C) 先串後並
- (D) 先並後串
正確答案:A
詳解:小電壓電池以串接方式提高電壓,電壓相加。
保護電驛的責任區域具有重疊性,可做其他區域的
- (A) 前衛保護
- (B) 中衛保護
- (C) 後衛保護
- (D) 獨立保護
正確答案:C
詳解:保護區域重疊,相鄰電驛可在主保護失效時作後衛保護。
變電所所內用電設備之電源主分電箱一般皆置於何處附近最合適
- (A) 主變壓器
- (B) GIS
- (C) 控制盤
- (D) 電驛盤
正確答案:A
詳解:所內用電主分電箱置於主變壓器附近,供電線路短、較合適。
下列何者非保護電驛設定時應注意事項?
- (A) 系統的短路電流及接地電流的大小(最大及最小值及其分布)
- (B) 保護電驛用的PT及CT之特性
- (C) 保護電驛用的PT及CT之額定
- (D) 系統電壓的大小及額定
正確答案:D
詳解:電驛設定看短路電流、PT/CT特性與額定;系統電壓大小非設定要點。
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
- (A) 電抗值
- (B) 電阻值
- (C) 電容值
- (D) 電壓值
正確答案:C
詳解:為使三相平衡,施工前應測量每具電容器的電容值。
變電所內交流低壓系統主要為變電所設備用電,第一優先考慮事是以供電的
- (A) 穩定性
- (B) 可靠性
- (C) 有效性
- (D) 便利性
正確答案:B
詳解:所內交流低壓系統供設備用電,首重供電可靠性。
比壓器之二次負載若超過標準負載以上,會降低其
- (A) 精確度
- (B) 靈敏度
- (C) 可靠度
- (D) 穩定度
正確答案:A
詳解:比壓器二次負載超過標準負載,誤差變大,精確度降低。
比流器二次側須確實做好分接頭編號,以利選擇
- (A) 變壓比
- (B) 變流比
- (C) 阻抗比
- (D) 激磁比
正確答案:B
詳解:CT二次分接頭編號是為了選擇變流比。
鹼性蓄電池在常溫、高溫或低溫均需有何種特性測定?
- (A) 高放電率
- (B) 低放電率
- (C) 高蓄電率
- (D) 低蓄電率
正確答案:A
詳解:鹼性蓄電池在各種溫度下均須測定高放電率特性。
充電機於何種狀況時,其電流相當於蓄電池的穩定負載及蓄電池內部損失的電流?
- (A) 均充
- (B) 浮充
- (C) 灌充
- (D) 快充
正確答案:B
詳解:浮充電流只供穩定負載及電池內部損失,故為浮充。
保護電驛的何種動作測定可確保電力系統的穩定性?
- (A) 有效性
- (B) 可靠性
- (C) 穩定性
- (D) 快速性
正確答案:D
詳解:依官方答案,保護電驛的快速動作可確保系統穩定。
保護電驛之設定時下列何者非應注意事項?
- (A) 斷路器的啟斷電流及時間
- (B) 斷路器的額定電流
- (C) 被保護設備的額定電壓
- (D) 被保護設備的額定電流或容許電流
正確答案:C
詳解:設定看斷路器啟斷電流、時間與額定電流及被保護設備電流,電壓非必要。
更換蓄電池電解液頻度與何種因素無關
- (A) 充放電大小
- (B) 放電大小
- (C) 充放電頻度
- (D) 閒置時間長短
正確答案:D
詳解:電解液更換頻度與充放電大小、頻度有關,與閒置時間長短無關。
避雷器保護裕度之定義為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
蓄電池充電時其輸入電能較輸出電能為
- (A) 大
- (B) 相等
- (C) 小
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:充電有損失,輸入電能大於輸出電能。
鎳鎘蓄電池電解液調製,下列限制何者錯誤
- (A) 去離子水的導電率不超過10μs/cm
- (B) 去離子水的有機雜質含量如KMnO₄不超過0.03g/l
- (C) 調製完成後電解液中碳酸鉀(K₂CO₃)含量不超過4.5%
- (D) 使用市售礦泉水最好
正確答案:D
詳解:電解液調製須用去離子水,不可使用市售礦泉水(含雜質)。
蓄電池組之額定電壓為DC 125V,則其浮動充電電壓設定範圍應在
- (A) 120V以下
- (B) 120~125V之間
- (C) 128~135V之間
- (D) 140V以上
正確答案:C
詳解:DC125V蓄電池組浮動充電電壓設定在128~135V之間。
鎳鎘蓄電池額定容量240 AH,如採5小時放電率其電流值為
- (A) 24A
- (B) 47A
- (C) 48A
- (D) 50A
正確答案:C
詳解:5小時放電率電流=240AH÷5=48A。
製造廠提供容量250 AH之電池,則初充電時最少應給予多少充電量
- (A) 240AH
- (B) 250AH
- (C) 480AH
- (D) 500AH
正確答案:D
詳解:初充電須給予額定容量的2倍,即500AH。
鎳鎘蓄電池在未完全放電之情形下即將電解液洩除,則下列何者正確?
- (A) 長期間保存時電解液洩除才不會損壞
- (B) 不會影響其容量
- (C) 容量會增大
- (D) 可能造成永久損壞
正確答案:D
詳解:未完全放電即洩除電解液,極板可能永久損壞。
變電所AC電源全停,蓄電池輸出電壓降至下限值,下列敘述何者正確
- (A) CB無法投入只能跳脫
- (B) CB只能投入無法跳脫
- (C) CB無法投入亦無法跳脫
- (D) CB投入及跳脫均可以操作
正確答案:D
詳解:蓄電池電壓降至下限值仍在設計範圍,CB投入與跳脫仍可操作。
為保持可靠的直流電源系統,充電機平常設定在( )狀態是需要的。
- (A) 浮充
- (B) 均充
- (C) 高速率充電
- (D) 定電流充電
正確答案:A
詳解:充電機平常設定浮充,保持電池滿電並供穩定負載。
避雷器與被保護設備之裝置原則是
- (A) 越近越好
- (B) 越遠越好
- (C) 裝置距離遠近無關緊要
- (D) 裝置在易被雷電直接擊中處
正確答案:A
詳解:避雷器離被保護設備愈近,保護效果愈好。
鹼性蓄電池電解液更換時,添加新電解液後至少幾小時方可開始充電
- (A) 5~6
- (B) 3~4
- (C) 2~3
- (D) 1~2
正確答案:A
詳解:換新電解液後須靜置至少5~6小時,再開始充電。
比流器二次阻抗為0.5Ω
- (A) 測量之電流為4A,則其負擔為8伏安
- (B) 測量之電流為5A,則其負擔為12.5伏安
- (C) 測量之電流為4A,則其負擔為2伏安
- (D) 測量之電流為5A,則其負擔為2.5伏安
正確答案:AB
詳解:負擔=I²Z:4²×0.5=8VA;5²×0.5=12.5VA。
當電容器加電壓瞬間
- (A) 其兩端的電壓將不會立即改變
- (B) 其兩端的電壓將會立即改變
- (C) 其端電流將會立即改變
- (D) 其端電流將不會立即改變
正確答案:AC
詳解:電容器電壓不能突變,但電流可以立即改變。
蓄電池之特性是
- (A) 壽命取決於充放電次數
- (B) 壽命取決於蓄電池容量
- (C) 平時蓄電池組之充電方式為均充
- (D) 平時蓄電池組之充電方式為浮充
正確答案:AD
詳解:蓄電池壽命取決於充放電次數,平時採浮充。
電容器保險絲選用時應考慮項目
- (A) 電容器單元連續電流
- (B) 突入電流
- (C) 電容器包封容器爆裂曲線
- (D) 熔絲筒之美觀
正確答案:ABC
詳解:熔絲選用考慮連續電流、突入電流與爆裂曲線,不考慮美觀。
所內用電之變壓器回路在超高壓及一次變電所為
- (A) 3ψ3 W
- (B) 3ψ4 W
- (C) 220 / 110 V
- (D) 208 / 120 V
正確答案:BD
詳解:超高壓及一次變電所所內用電為三相四線208/120V。
鹼性電池之特性是
- (A) 充電情形必須靠電解液顏色來判斷
- (B) 壽命取決於蓄電池外殼材質
- (C) 充電情形必須靠電壓變化來判斷
- (D) 壽命取決於充放電次數
正確答案:CD
詳解:鹼性電池以電壓變化判斷充電情形,壽命取決於充放電次數。
所內用電變壓器一次側保險絲之保護範圍為
- (A) 激磁突入電流
- (B) 二次側短路故障電流
- (C) 二次側過載電流
- (D) 一次側電壓浮動
正確答案:BC
詳解:一次側保險絲保護二次側短路及過載電流,電壓浮動不屬其範圍。
蓄電池組在充、放電過程中,須記錄之測試值為
- (A) 每只蓄電池端電壓及全組之端電壓
- (B) 每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流
- (C) 蓄電池內電解液比重及溫度
- (D) 充電時間、放電時間
正確答案:ACD
詳解:須記錄各電池與全組電壓、比重與溫度、充放電時間。
選用比流器時須考慮的重要因素為
- (A) 體積
- (B) 額定電流
- (C) 最大連續電流
- (D) 絕緣等級
正確答案:BCD
詳解:選比流器須考慮額定電流、最大連續電流、絕緣等級,與體積無關。
比壓器與比流器之使用下列敘述何者正確
- (A) 比壓器二次側線圈不可短路使用
- (B) 比流器二次側線圈不可開路使用
- (C) 比壓器二次側線圈不可開路使用
- (D) 比流器二次側線圈不可短路使用
正確答案:AB
詳解:PT二次不可短路,CT二次不可開路,否則過流或高壓。
比流器安裝完成後須施行之試驗為
- (A) 極性試驗
- (B) 溫升試驗
- (C) 變流比、相角試驗
- (D) 開路試驗
正確答案:AC
詳解:CT安裝後須做極性、變流比及相角試驗。
比壓器安裝完成後,須施行之試驗為
- (A) 極性試驗
- (B) 溫升試驗
- (C) 短路試驗
- (D) 變壓比、相角試驗
正確答案:AD
詳解:PT安裝後須做極性、變壓比及相角試驗。
比壓器的負擔過大可能造成
- (A) 溫度過高
- (B) 漏電抗增大
- (C) 精度下降
- (D) 部分放電
正確答案:AC
詳解:PT負擔過大會使溫度升高、精度下降。
在有關短路電流的計算中被納入考量的電流成分是
- (A) 交流
- (B) 突波
- (C) 諧波
- (D) 直流
正確答案:AD
詳解:短路電流計算考慮交流分量及直流分量。
用小容量低電壓的電池組成高電壓大容量電池組的可能原因是
- (A) 便於搬運
- (B) 可使用易於取得之標準化產品
- (C) 電池越小效率越高
- (D) 符合電壓及容量需求的單一電池不易取得
正確答案:ABD
詳解:用小電池串並聯是便於搬運,並因單一大電池不易取得且標準品易得。
避雷器故障的原因可能是
- (A) 遭受過高之電壓
- (B) 承受過大之i²t,i是電流,t是電流持續的時間
- (C) 絕緣不良
- (D) 因外來作用力而破損
正確答案:BCD
詳解:避雷器故障可能因i²t過大、絕緣不良或外力破損。
星形接線之三相電容器組之某相中有一彈力熔線熔斷,則
- (A) 該相之電容量增大
- (B) 該相的電壓增高
- (C) 該相的電壓不受影響
- (D) 其他兩相的電容量不變
正確答案:BD
詳解:星形電容器一相熔線熔斷,該相電壓增高,其他兩相電容量不變。
在功率因數始終處於落後的情況下,電源電流上升的原因可能是
- (A) 負載的功率因數上升
- (B) 進相電容量下降
- (C) 負載容量增大
- (D) 進相電容量增大
正確答案:BC
詳解:落後功因下電流上升,可能因進相電容量下降或負載容量增大。
電容器與限流電抗器串聯
- (A) 合成進相容量大於電容器容量
- (B) 合成阻抗約為容抗與感抗之差
- (C) 會使電容器的工作電壓上升
- (D) 可抑制所有共振現象
正確答案:ABC
詳解:串聯電抗使合成進相容量增加、工作電壓上升,且合成阻抗為容抗與感抗之差。
關於比壓器以下何者不正確?
- (A) 工作電壓不得超過額定電壓
- (B) 輸出端子不可以開路
- (C) 負擔阻抗不可過低
- (D) 輸出端子及引線應有良好的絕緣
正確答案:AB
詳解:依官方答案,A、B被判為不正確;PT輸出端子不可短路。
關於比流器以下哪些不正確?
- (A) 輸出端子不可短路
- (B) 沒有輸出時二次繞組中無電流
- (C) 輸出電壓與負擔成正比
- (D) 輸出電流與負擔成正比
正確答案:ABD
詳解:CT輸出端子可短路,輸出電流與負擔無關,故A、B、D不正確。
關於比流器以下何者不正確?
- (A) 比誤差的單位是百分比
- (B) 相角差的單位是度
- (C) 負擔的單位是瓦特
- (D) 精度與被量測電流之頻率無關
正確答案:BCD
詳解:相角差的單位為弧度或分,負擔單位為伏安,精度與頻率有關。
避雷器的額定電壓與下列何者有關?
- (A) 系統的接地
- (B) 系統的最大連續運轉電壓
- (C) 短路容量
- (D) 被保護設備的BIL
正確答案:AB
詳解:避雷器額定電壓與系統接地方式及最大連續運轉電壓有關。
關於避雷器的接地以下何者不正確?
- (A) 以專線引至電力系統的接地點
- (B) 連接至最接近避雷器接地端子的設備外殼
- (C) 以專線引至直接導入大地的獨立接地電極
- (D) 以專線引至被保護設備的接地端子
正確答案:ABC
詳解:避雷器接地應直接接地網,A、B、C敘述不正確。
開關設備操作調整及控制回路檢修
高壓電路如以熔絲為過電流保護時,該熔絲之額定電流值不得超過其電路負載流量之( )倍。
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:高壓電路以熔絲保護時,額定電流不得超過負載流量的3倍。
下列電驛設備代號何者代表測距電驛?
- (A) 27
- (B) 79
- (C) 21
- (D) 51
正確答案:C
詳解:21為測距電驛。
下列電驛設備代號何者不正確
- (A) 27表欠壓電驛
- (B) 51表交流定時過流電驛
- (C) 79表交流復閉電驛
- (D) 87表閉鎖電驛
正確答案:D
詳解:87是差動電驛,不是閉鎖電驛(閉鎖為86)。
無熔絲斷路器3P 100AF 75AT IC10kA其中AF係表示
- (A) 啟斷容量
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 額定電壓值
正確答案:B
詳解:AF表示框架容量。
變比器(PT及CT)二次側之接地線應採用之最小線徑為多少平方公釐?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:A
詳解:變比器二次側接地線最小線徑為5.5mm²。
啟斷容量為500MVA之11.4kV斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:B
詳解:I=500M/(√3×11.4k)≈25.3kA,約25kA。
當GCB之SF₆氣體壓力降至第一段警報時,下列敘述何者正確?
- (A) 壓力低閉鎖,CB不可操作
- (B) 壓力低閉鎖,CB可操作
- (C) 壓力低警報,CB不可操作
- (D) 壓力低警報,CB可操作
正確答案:D
詳解:第一段警報時只發警報,斷路器仍可操作。
依IEC規定,銅導體之最大短時間承載電流為多少A/mm²
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
詳解:依IEC,銅導體短時間最大承載電流為200A/mm²。
隔離開關主要當作
- (A) 停電修護時隔離用
- (B) 切斷故障電流
- (C) 切斷負載電流
- (D) 切斷過載電流
正確答案:A
詳解:隔離開關無啟斷能力,只在停電修護時作隔離用。
電驛的接點中,在沒有外加力量或電流狀態下開啟之接點稱為常開接點,亦可稱為( )接點。
- (A) a
- (B) b
- (C) c
- (D) o
正確答案:A
詳解:常開接點又稱a接點。
下列何者不符合斷路器之特性
- (A) 應具有自由跳脫(Trip Free)特性
- (B) 斷路器之額定電流,不得小於最高負載電流
- (C) 斷路器之額定最高電壓,不得大於最高電路電壓
- (D) 斷路器應有足夠之啟斷容量
正確答案:C
詳解:斷路器額定最高電壓不得小於最高電路電壓,C說法相反。
電磁開關之積熱電驛,主要保護功用為
- (A) 過載
- (B) 短路
- (C) 過載及短路
- (D) 接地
正確答案:A
詳解:積熱電驛為過載保護,短路由其他保護處理。
下列何者非選用比流器時須考慮的重要因素
- (A) 絕緣等級
- (B) 額定電流
- (C) 最大連續電流
- (D) 體積
正確答案:D
詳解:選比流器看絕緣等級、額定與連續電流,與體積無關。
感應式過電流保護電驛之電流與動作時間之關係是
- (A) 過電流愈大,動作時間愈長
- (B) 過電流愈小,動作時間愈快
- (C) 與過電流無關
- (D) 過電流愈大,動作時間愈短
正確答案:D
詳解:反時限電驛過電流愈大,動作時間愈短。
以SF₆為消弧介質之斷路器為
- (A) OCB
- (B) GCB
- (C) VCB
- (D) PCB
正確答案:B
詳解:以SF₆為消弧介質的斷路器是GCB。
下列何者非選用比壓器時須考慮的重要因素
- (A) 絕緣等級
- (B) 電壓比
- (C) 電壓因素
- (D) 體積
正確答案:D
詳解:選比壓器看絕緣等級、電壓比、電壓因數,與體積無關。
非接地系統之高壓用電設備接地是屬於
- (A) 特種接地
- (B) 第一種接地
- (C) 第二種接地
- (D) 第三種接地
正確答案:B
詳解:依官方答案,非接地系統高壓用電設備接地屬第一種接地。
下列何種電驛之接線與比流器或比壓器之極性沒有關係
- (A) 閉鎖電驛
- (B) 方向性電驛
- (C) 測距電驛
- (D) 差動電驛
正確答案:A
詳解:閉鎖電驛只作閉鎖動作,與CT、PT極性無關。
在161kV電壓等級中,下列何種斷路器之消弧特性最佳
- (A) GCB
- (B) MOCB
- (C) OCB
- (D) ACB
正確答案:A
詳解:161kV中以SF₆氣體斷路器消弧特性最佳。
一電熱器之電阻為30Ω,若端電壓為150V則流過之電流為( )安培。
- (A) 0.2
- (B) 5
- (C) 7.5
- (D) 45
正確答案:B
詳解:I=V/R=150/30=5A。
在一電容器內電容之電流與電壓相位差為( )度。
- (A) 45
- (B) 90
- (C) 135
- (D) 180
正確答案:B
詳解:電容器電流超前電壓90度。
某電路經測得有效電流為80安培,無效電流為60安培,則該電路之總電流為( )安培。
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:總電流=√(80²+60²)=100A。
依ANSI/IEEE C37.10-1979規定69kV斷路器遮斷時間(interrupting time)應在多少週波以內
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:依ANSI/IEEE C37.10,69kV斷路器遮斷時間在5週波以內。
斷路器的功能特性不需有
- (A) 載流能力
- (B) 啟斷故障電流能力
- (C) 絕緣能力
- (D) 避雷能力
正確答案:D
詳解:斷路器具載流、啟斷故障電流與絕緣能力,避雷由避雷器擔任。
在斷路器兩端之間,當電流通過其固有零點時而出現的過高電壓稱為
- (A) 再襲電壓
- (B) 商頻再襲電壓
- (C) 商頻再襲線電壓
- (D) 暫態再襲電壓
正確答案:D
詳解:電流零點後出現的暫態過高電壓稱為暫態再襲電壓。
空斷開關暴露於大氣中,銀接觸面上附著之塵埃,宜用
- (A) 銼刀研磨
- (B) 砂紙研磨
- (C) 破布或菜瓜布擦拭乾淨
- (D) 衛生紙擦拭乾淨
正確答案:C
詳解:銀接觸面塵埃宜用破布或菜瓜布擦拭,避免損傷鍍銀。
開關設備操作機構使用之潤滑油
- (A) 依廠家指定潤滑油
- (B) 任何潤滑油均可
- (C) 潤滑油不必清理
- (D) 不必使用潤滑油
正確答案:A
詳解:開關操作機構潤滑油應依廠家指定。
下列電驛設備代號何者為欠壓電驛
- (A) 27
- (B) 79
- (C) 21
- (D) 51
正確答案:A
詳解:27為欠壓電驛。
下列電驛設備代號何者為交流定時過流電驛
- (A) 27
- (B) 79
- (C) 21
- (D) 51
正確答案:D
詳解:51為交流定時過流電驛。
下列電驛設備代號何者為交流復閉電驛
- (A) 27
- (B) 79
- (C) 21
- (D) 51
正確答案:B
詳解:79為交流復閉電驛,用於線路故障後自動再閉合。
開關設備操作機構中之主洩氣閥之排氣與氣缸內之水氣
- (A) 封死亦無妨
- (B) 有絕對關係並須依標準排氣
- (C) 有排氣就可,大小無關係
- (D) 無關係
正確答案:B
詳解:主洩氣閥排氣與氣缸水氣有絕對關係,須依標準排氣。
由於台灣地區濕度高,油斷路器操作機構易生繡,因此須加強維護,在點檢時需注入
- (A) 乾性石墨油
- (B) 廠家規定潤滑油
- (C) 固態潤滑油
- (D) 二硫化鉬潤滑劑
正確答案:B
詳解:操作機構易生銹,點檢時應注入廠家規定的潤滑油。
利用拉長電弧之消弧原理使接觸點很快離開,或令弧光向外彎曲使電壓梯度減低恢復絕緣,係指何種斷路器
- (A) 磁吹
- (B) SF₆
- (C) 油
- (D) 氣衝
正確答案:A
詳解:拉長電弧或使弧光彎曲以降低電壓梯度,是磁吹斷路器的原理。
油中消弧較空氣中更容易,因此在電流零值附近,弧光附近之溫度升至3000°C,由於何種氣體作用很快冷卻,使消弧變成非常有效
- (A) 氧氣
- (B) 氮氣
- (C) 二氧化氮
- (D) 氫氣
正確答案:D
詳解:油受電弧分解產生氫氣,氫氣導熱佳,使弧柱迅速冷卻。
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
- (A) 輔助接觸子
- (B) 電感
- (C) 電阻或電容
- (D) 二極體
正確答案:C
詳解:在兩極間並聯電阻或電容,可降低再襲電壓上升率。
電阻、電感、電容電路之啟斷,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電路恢復電壓上升率高
- (B) 電感電路恢復電壓上升率低
- (C) 電容電路恢復電壓上升率高
- (D) 電感電路振盪頻率低
正確答案:A
詳解:電感電路電流零點時電壓最大,故恢復電壓上升率高。
短路故障未清除前斷路器投入時,從電流波形的第一個峰值量取之總電流,稱為( )電流。
- (A) 激磁
- (B) 閉合
- (C) 閉鎖
- (D) 充電
正確答案:B
詳解:短路未清除時投入,第一個峰值總電流稱為閉合電流。
下列敘述何種不正確
- (A) 接觸子表面是指接觸子於閉合狀態時電流所經過的表面
- (B) 主耐弧接觸子是指可以通過額定連續電流的接觸子
- (C) 主接觸子是指可以通過額定連續電流的接觸子
- (D) 固定接觸子是具有接觸子表面且保持於固定狀態的導電部
正確答案:B
詳解:主接觸子才通過額定連續電流,主耐弧接觸子不是,B錯誤。
斷路器於關閉控制電路賦勢過程中,只要跳脫機構得到跳脫信號時,跳脫機構仍然可以跳脫,而且當跳脫後在關閉控制電路未失勢之前,斷路器的關閉機構不能重行關閉,稱之為
- (A) 自動跳脫
- (B) 機械式自由跳脫
- (C) 電氣式自由跳脫
- (D) 手動跳脫
正確答案:C
詳解:關閉電路賦勢中仍可跳脫,且不再重閉,稱為電氣式自由跳脫。
三相感應電動機Y-△起動時,啟動電流為全電壓起動之( )倍。
- (A) 1/3
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 6
正確答案:A
詳解:Y-△起動時,啟動電流為全電壓起動的1/3。
三相四線式之中性線應屬於
- (A) 被接地導線
- (B) 接地導線
- (C) 非接地導線
- (D) 非識別導線
正確答案:A
詳解:三相四線式中性線為被接地導線。
以下就故障電流之敘述,何者為非
- (A) 一般500kVA以上均用POWER FUSE保護,以下則用斷路器來清除事故
- (B) 500~9900kVA用過電流電驛保護(50/51,50N/51N)
- (C) 10000kVA以上用差動電驛加過流電驛保護(87T,50/51,50N/51N)
- (D) 發生短路事故時,故障點之電流最大(電壓最低)
正確答案:A
詳解:說500kVA以上均用電力熔絲保護的敘述不正確。
測定接地電阻時,測定器之輔助接地棒與被接地極間之距離應至少保持多少公尺以上為宜( )公尺。
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:C
詳解:輔助接地棒與被接地極間距至少10公尺,避免電阻區重疊。
凡將大量電力由發電廠輸送至負載中心之變電所以傳輸電力為主要目的之線路稱為( )線路。
- (A) 輸電
- (B) 配電
- (C) 變電
- (D) 發電
正確答案:A
詳解:由發電廠輸送大量電力至負載中心的線路稱為輸電線路。
若一配電盤裝設於一直接接地系統,其母線最大短路電流為25kA時,則下列接地導體何者最適當
- (A) 22 mm²
- (B) 38 mm²
- (C) 100 mm²
- (D) 250 mm²
正確答案:C
詳解:依規則,25kA短路電流的接地導體以100mm²最適當。
因隔離開關無任何遮斷能力,所以必須與下端所連接之設備做連鎖,設備須在隔離開關投入時才可操作,而隔離開關也必須在設備已開路後才能打開。請問此處之設備是指
- (A) 電力熔絲
- (B) 保護電驛
- (C) 斷路器
- (D) 避雷器
正確答案:C
詳解:隔離開關須與斷路器連鎖,須斷路器開路後才可操作。
直接接地系統,當單相接地時,沒有接地之兩相其相對地電壓比原來電壓_______,但故障接地電流較_______,以上之空隔處依序應填入
- (A) 小,大
- (B) 大,小
- (C) 一樣,大
- (D) 大,一樣
正確答案:C
詳解:直接接地系統單相接地時,未接地兩相電壓不變,故障電流較大。
做為接地板之接地銅棒之長度不得短於多少公尺?
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:A
詳解:依官方答案,接地銅棒長度不得短於0.9公尺。
以下何者為氣體斷路器之簡稱
- (A) GCB
- (B) VCB
- (C) OCB
- (D) ACB
正確答案:A
詳解:GCB為氣體斷路器之簡稱。
避雷器使用之接地導線應不小於多少平方公釐
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:B
詳解:避雷器接地導線不得小於22平方公釐。
一般接地電阻計其輔助接地棒需用( )支。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:一般接地電阻計輔助接地棒使用2支。
漏電斷路器跳脫時表示線路何處有漏電現象
- (A) 電源側
- (B) 負載側
- (C) 電源側及負載側
- (D) 無法確定
正確答案:B
詳解:漏電斷路器跳脫表示負載側有漏電。
345kV GIS有幾組跳脫線圈
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:345kV GIS設有兩組跳脫線圈,提高可靠度。
高壓交流電力電纜可採用幾倍試驗電壓之電壓加壓之試驗方式
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓交流電纜可採2倍電壓加壓試驗。
變電所使用於計量電表及電驛之比流器,其二次測額定電流為
- (A) 1A
- (B) 2A
- (C) 5A
- (D) 10A
正確答案:C
詳解:計量電表及電驛用比流器二次側額定電流為5A。
真空斷路器的絕緣回復特性最好﹐在10~20μS時就得到多少%之最終耐壓值?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:真空斷路器10~20μs即達最終耐壓值的80%。
一般空斷開關在處理完接觸子及爪片後,需在其鍍銀爪片面塗上一層
- (A) 牛油
- (B) 防氧化膏
- (C) 潤滑油
- (D) 石墨
正確答案:B
詳解:空斷開關處理後,鍍銀爪片面須塗一層防氧化膏。
空斷開關旋轉或連動部分應擠注何物,以保持操作之輕快?
- (A) 牛油
- (B) 凡士林
- (C) Liquimoli塗膏
- (D) 廠家指定潤滑油
正確答案:D
詳解:旋轉連動部分須擠注廠家指定的潤滑油。
空斷開關操作試驗時,例如匯流排ABS,久置(投入/啟斷)狀態者,需多久(於無載狀態下)實行操作試驗
- (A) 半年
- (B) 一年
- (C) 二年
- (D) 三年
正確答案:A
詳解:久置狀態的空斷開關,約半年須在無載下實行操作試驗。
為確定螺栓及螺帽鎖緊程度之工具應使用
- (A) 活動扳手
- (B) 開口扳手
- (C) 梅花扳手
- (D) 力矩扳手
正確答案:D
詳解:確定螺栓鎖緊程度須使用力矩扳手。
SF₆氣體的介電強度在一大氣壓下約等於空氣的( )倍。
- (A) 1
- (B) 2~3
- (C) 4~5
- (D) 6~7
正確答案:B
詳解:SF₆介電強度在一大氣壓下約為空氣的2~3倍。
操作機構中之主洩氣閥之排氣與氣缸內之水氣
- (A) 無關係
- (B) 有絕對關係並須依標準排氣
- (C) 有排氣就可,大小無關係
- (D) 封死亦無妨
正確答案:B
詳解:主洩氣閥排氣與氣缸水氣有絕對關係,須依標準排氣。
下列何者斷路器是利用高壓氣體衝擊電弧可使游子分散而減少,電弧亦可拉長;弧根亦可加速冷卻?
- (A) 磁吹
- (B) SF₆
- (C) 油
- (D) 氣衝斷路器
正確答案:D
詳解:以高壓氣體衝擊電弧使游子分散者為氣衝斷路器。
12kV級真空斷路器作消弧室檢查,如以DC加壓測試,其試驗電壓及時間分別為
- (A) 50kV,一分鐘
- (B) 50kV,二分鐘
- (C) 40kV,一分鐘
- (D) 40kV,二分鐘
正確答案:C
詳解:12kV級真空斷路器消弧室以DC 40kV加壓一分鐘檢查。
斷路器消弧的目標是滅弧成功,亦即指游子之生成率( )衰退率。
- (A) 等於
- (B) 小於
- (C) 大於
- (D) 等於或小於
正確答案:B
詳解:游子生成率小於衰退率,電弧才能熄滅。
直流電滅弧較難是因為
- (A) 功率因數低
- (B) 電流大
- (C) 功率因數高
- (D) 無固有零點
正確答案:D
詳解:直流電沒有固有零點,所以滅弧較難。
當電路功率因數為下列何者值,消弧較容易?
- (A) 0.6
- (B) 0.7
- (C) 0.8
- (D) 0.9
正確答案:D
詳解:依官方答案,功率因數愈高(0.9)消弧較容易。
在一個電路中,必有少許電容與斷路器並聯而使加於兩極之電壓成一振盪狀態,而該振盪現象均因電路中串聯或並聯電阻之吸收而漸漸消失,其振盪頻率與何者有關?
- (A) 電阻,電容
- (B) 電容,電感
- (C) 電感,電阻
- (D) 電壓,電流
正確答案:B
詳解:電路電感與電容形成振盪,頻率與電感、電容有關。
超高壓變電所20MVAR電抗器之開啟係屬於何種電路
- (A) 電阻
- (B) 電容
- (C) 電感
- (D) 電容電感諧振
正確答案:C
詳解:電抗器是電感,其開啟屬於電感電路。
電容電路之啟斷,恢復電壓最初之上升率不大,故消弧時間非常短,亦即可動接觸子離開極短時間即可消弧,而恢復電壓在斷流1/2週波後可達多少PU
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:電容電路在斷流1/2週波後,恢復電壓可達2PU。
斷路器於啟斷過程中,在零值電流過後1/4商頻週波內,在消弧室的接觸子之間再產生電流,稱為
- (A) 再點弧
- (B) 再襲電壓
- (C) 再襲電流
- (D) 再啟斷
正確答案:A
詳解:零值電流後1/4週波內再產生電流稱為再點弧。
斷路器的"開"或"關"動作速度在20-30km/hr,在多少時間內必須完成
- (A) 5-30ms
- (B) 30-100ms
- (C) 100-130ms
- (D) 30-100μs
正確答案:B
詳解:斷路器開關動作須在30~100ms內完成。
當CB在何種顏色指示燈不亮時必須慎重查修,切忌不可用內阻低之三用表量其電壓,否則將造成CB跳脫?
- (A) 綠色
- (B) 黃色
- (C) 紅色
- (D) 白色
正確答案:C
詳解:紅燈串接跳脫線圈,用低內阻三用表量測可能使CB跳脫。
161kV之ABS由低阻計所測得之接觸電阻值,必須在多少μΩ以下為標準
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:C
詳解:161kV空斷開關接觸電阻須在150μΩ以下。
低壓電纜絕緣電阻值,以500V高阻計測試,絕緣電阻必須在多少MΩ以上為標準
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:A
詳解:低壓電纜以500V高阻計測試,絕緣電阻須在1MΩ以上。
氣體絕緣開關設備,下列那一氣室需嚴格管制含水量
- (A) 匯流排
- (B) 比壓器
- (C) 電纜終端匣
- (D) 斷路器
正確答案:D
詳解:斷路器氣室有電弧,須嚴格管制含水量。
當斷路器開啟,兩極間發生電弧時,其電壓與電流之情況與在理想斷路器中不同,當電流通行於弧光之中時,必然在弧光之兩端產生一電壓降,此電壓降通常稱之為
- (A) 再起電壓
- (B) 常頻再起電壓
- (C) 回復電壓
- (D) 弧光電壓
正確答案:D
詳解:電弧兩端產生的電壓降稱為弧光電壓。
在GIS設備維護與檢查準則中,應先檢驗何處,因其較其它設備須擔任更重要之責務
- (A) BUS
- (B) CB
- (C) DS
- (D) ES
正確答案:B
詳解:斷路器擔任更重要責務,維護與檢查應先檢驗斷路器。
方向性過流電驛之代號為
- (A) 67
- (B) 51
- (C) 21
- (D) 81
正確答案:A
詳解:方向性過流電驛代號為67。
在控制器材中,下列何者非屬表計類器材
- (A) 瓦時計
- (B) 電氣計量轉換器
- (C) 同步指示儀
- (D) 電流計
正確答案:C
詳解:同步指示儀屬同步裝置,不屬表計類器材。
有關開關設備操作調整下列敘述何者正確?
- (A) 若斷路器之切換開關在REMOTE狀態,因隔離開關(DS)/接地開關(ES)之連鎖而無法操作時,將切換開關切至LOCAL狀態便可恢復操作
- (B) 當無熔線斷路器(NFB)跳脫後電路即開路,要再行閉路時,須先將其把手扳至"OFF"位置後,再扳向"ON"
- (C) 斷路器(CB)於投入(ON)狀態時DS不可作投入(ON)/開啟(OFF)操作
- (D) 當每一線路之ES在"開啟"(OFF)狀態時DS可作投入(ON)/開啟(OFF)操作
正確答案:BCD
詳解:NFB跳脫後須先扳OFF再ON;CB投入時DS不可操作;ES開啟時DS可操作。
下列敘述何者有誤?
- (A) 高壓變比器(PT及CT)之二次側應按「第一種地線工程」接地
- (B) 控制箱中,一端子之螺絲最多可鎖上2條導線之壓接端子
- (C) 3ψ3W平衡式之功率因數計,若電壓線圈接R、S相時,則電流線圈應接於T相
- (D) 發現CT之二次側短路時,須立即將CT之二次側開路
正確答案:AD
詳解:CT二次側不可開路,且PT/CT二次接地並非第一種,故A、D有誤。
有關斷路器下列敘述何者為正確
- (A) 斷路器不論其消弧與絕緣之介質為何,其操作方式若用單機獨立的氣力或液壓系統者,應設置超時運轉警報
- (B) 若斷路器衝程試驗,發現有反彈情形時,可能是緩衝裝置有問題
- (C) 斷路器於啟斷過程中,在零值電流過後1/4商頻週波內,在消弧室的接觸子之間再產生電流,稱為再點弧
- (D) 斷路器的"開"或"關"動作速度在20-30km/hr,而時間在30-100ms內必須完成
正確答案:BCD
詳解:衝程反彈可能緩衝裝置有問題;再點弧定義及動作時間30-100ms皆正確。
下列何者為斷路器維護技術之操作機能診斷方法
- (A) 控制電壓法
- (B) 低速驅動法
- (C) 開關時間測定法
- (D) 衝程測定法
正確答案:BCD
詳解:操作機能診斷有低速驅動法、開關時間測定法、衝程測定法。
下列何者為氣體斷路器(GCB)內部檢查項目
- (A) 絕緣噴嘴及絕緣蓋
- (B) 智慧型電子裝置(IED)檢查
- (C) 可動消弧接觸子
- (D) 固定消弧接觸子
正確答案:ACD
詳解:GCB內部檢查含絕緣噴嘴、可動及固定消弧接觸子。
有關斷路器下列敘述何者不正確
- (A) 斷路器的運轉電壓是指所運轉系統的線對地電壓,其值以均方根值表示
- (B) 再襲電壓的上升率勝過斷路器兩極間的絕緣耐力的恢復率時,電路的斷路可以完全成功
- (C) 一般斷路器必須在電流的第一次零值下啟斷,以快速清除故障,維持系統穩定及可靠度
- (D) 斷路器啟斷時間數值上應為跳脫時間與消弧時間之和
正確答案:ABC
詳解:運轉電壓為線間電壓,再襲電壓上升率勝過耐力恢復會失敗,且須電流零點,A、B、C不正確。
一般氣體絕緣開關設備(GIS)當SF₆氣體洩漏至零表壓力時即無法承受下列何種電壓
- (A) 額定運轉電壓
- (B) 開關突波電壓
- (C) 雷擊突波電壓
- (D) 低頻異常高電壓
正確答案:BCD
詳解:SF₆壓力降至零表壓時,無法承受開關突波、雷擊突波及低頻異常高電壓。
下列何者可能是斷路器無法開啟的原因?
- (A) 電磁閥故障
- (B) 控制線圈斷線
- (C) 輔助開關接觸不良
- (D) 閉合控制迴路斷線
正確答案:ABC
詳解:電磁閥、控制線圈、輔助開關故障均可能使斷路器無法開啟。
有關氣體絕緣開關設備(GIS)之維護點檢,下列敘述何者正確?
- (A) 內部滑動部份應使用含Si成分之潤滑脂
- (B) 內部零組件須使用專用擦拭紙與工業用酒精清潔
- (C) 接地開關等內部零組件組裝時,如人員工作服乾淨可不穿防塵衣
- (D) 導體組裝或維修時,可以細砂紙菜瓜布磨平導體表面
正確答案:BD
詳解:內部零件須以專用擦拭紙與酒精清潔;導體可用細砂紙磨平,須穿防塵衣。
下列何者可能是配電盤面斷路器綠色信號燈熄滅的原因
- (A) 52a接點不良
- (B) 52b接點不良
- (C) 燈泡燒損
- (D) 串連電阻燒損
正確答案:BCD
詳解:綠燈串接52b,52b接點、燈泡或串連電阻故障皆可能使綠燈熄滅。
下列何種斷路器適用於69kV電力系統
- (A) 氣體斷路器
- (B) 真空斷路器
- (C) 氣衝斷路器
- (D) 磁氣斷路器
正確答案:ABC
詳解:69kV可用氣體、真空、氣衝斷路器,磁氣斷路器不適用。
下列何者是斷路器啟斷部加裝並聯電容器的功用
- (A) 平均各啟斷點負擔之電壓
- (B) 改善極間電場分佈
- (C) 改善功率因數
- (D) 改善消弧特性
正確答案:ABD
詳解:並聯電容器可均壓、改善極間電場及消弧特性,與功率因數無關。
氣體絕緣開關設備(GIS)中所使用之吸收劑,有下列何種功能
- (A) 吸收金屬異物
- (B) 吸收濕氣
- (C) 吸收水分
- (D) 吸收SF₆氣體生成物
正確答案:BCD
詳解:吸收劑吸收濕氣、水分與SF₆分解物,不吸收金屬異物。
有關變電設備下列敘述何者正確
- (A) 斷路器適用於短路時保護系統電路
- (B) 空斷開關使用於系統過負載保護
- (C) 避雷器是用於保護設備因雷擊等所產生之異常電壓
- (D) 負載開閉器用於負載電流之開閉
正確答案:ACD
詳解:斷路器保護短路、避雷器保護雷擊過電壓、負載開閉器開閉負載;空斷開關不保護過負載。
氣體絕緣開關設備(GIS)可包含下列何項設備
- (A) 主匯流排
- (B) 比壓器
- (C) 靜電電容器
- (D) 避雷器
正確答案:ABD
詳解:GIS可含主匯流排、比壓器與避雷器,不含靜電電容器。
關於氣體絕緣開關設備(GIS),下列何種試驗須於工地實施
- (A) 低頻耐壓試驗
- (B) 接觸電阻量測
- (C) 含水量試驗
- (D) 雷擊耐壓試驗
正確答案:ABC
詳解:低頻耐壓、接觸電阻及含水量試驗須於工地實施,雷擊耐壓只在工廠做。
空斷開關接觸部分示溫帶變色時,應採下列何種處理步驟
- (A) 更換示溫帶
- (B) 夾板接觸面處理
- (C) 測量系統電壓
- (D) 量測接觸電阻
正確答案:ABD
詳解:示溫帶變色須更換示溫帶、處理夾板接觸面並量測接觸電阻。
中壓GIS使用插入式(plug-in type)電纜頭施工完成後,何者為耐壓試驗錯誤方式為
- (A) 抽出後從公插頭加壓
- (B) 抽出後從母插頭加壓
- (C) 插入後從GIS試驗插座加壓
- (D) 從接地線逆加壓
正確答案:ABD
詳解:正確方式為插入後由GIS試驗插座加壓;抽出加壓或接地線逆加壓都不對。
下列敘述何者正確
- (A) 在同一饋線中,其接地開關與分段開關不得連鎖
- (B) 直流控制電源通常是不接地的,故應加接地故障偵測電路
- (C) 變流器(CT)二次側不得短路,電壓變比器(PT)二次側不得開路
- (D) 斷路器應具有自由跳脫(trip free)特性
正確答案:BD
詳解:直流控制電源不接地須設接地偵測;斷路器須具自由跳脫特性。
下列電驛設備代號何者正確
- (A) 27表欠壓電驛
- (B) 67表方向性過過流電驛
- (C) 79表交流復閉電驛
- (D) 87表閉鎖電驛
正確答案:ABC
詳解:27欠壓、67方向過流、79復閉;87為差動電驛,不是閉鎖電驛。
以SF₆為消弧或絕緣介質之斷路器為
- (A) OCB
- (B) VCB
- (C) GIS
- (D) GCB
正確答案:CD
詳解:以SF₆為絕緣或消弧介質者為GIS與GCB。
下列何者為選用比流器時須考慮的重要電氣因素?
- (A) 體積
- (B) 最大連續電流
- (C) 額定電流
- (D) 絕緣等級
正確答案:BCD
詳解:選比流器考慮最大連續電流、額定電流、絕緣等級,與體積無關。
下列敘述何者正確
- (A) 接觸子表面是指接觸子於閉合狀態時電流所經過的表面
- (B) 主耐弧接觸子是指可以通過額定連續電流的接觸子
- (C) 主接觸子是指可以通過額定連續電流的接觸子
- (D) 固定接觸子是具有接觸子表面且保持於固定狀態的導電部
正確答案:ACD
詳解:主耐弧接觸子不通過額定連續電流,B錯;A、C、D為正確定義。
減低再襲電壓為消弧的有效方法,尤其在兩極間加並聯( )是一般採用方法。
- (A) 輔助接觸子
- (B) 電感
- (C) 電容
- (D) 電阻
正確答案:CD
詳解:並聯電阻或電容可降低再襲電壓上升率。
可以開啟正常負載或短路故障電流之開關為
- (A) 隔離開關
- (B) 油斷路器
- (C) 接地開關
- (D) 真空斷路器
正確答案:BD
詳解:油斷路器與真空斷路器具啟斷能力;隔離與接地開關不能啟斷。
六氟化硫(SF₆)氣體的特性為
- (A) 重量比空氣輕
- (B) 無色
- (C) 無味
- (D) 常溫常壓下為惰性氣體
正確答案:BCD
詳解:SF₆無色無味、常溫下為惰性氣體,且比空氣重。
斷路器的功能特性需具有
- (A) 載流能力
- (B) 避雷能力
- (C) 絕緣能力
- (D) 啟斷故障電流能力
正確答案:ACD
詳解:斷路器須能載流、絕緣並啟斷故障電流,避雷由避雷器負責。
在斷路器的控制回路中
- (A) 跳脫線圈串接a接點
- (B) 跳脫線圈並接a接點
- (C) 紅色指示燈串接a接點
- (D) 紅色指示燈並接a接點
正確答案:AC
詳解:跳脫線圈與紅燈均串接斷路器的a接點,投入時回路才導通。
有關斷路器的投入線圈控制回路接線,下列何者是正確的
- (A) 投入線圈串接b接點
- (B) 投入線圈串接a接點
- (C) 投入線圈串接紅色指示燈
- (D) 投入線圈串接綠色指示燈
正確答案:AD
詳解:投入線圈串接b接點(斷路器開啟時閉合)及綠色指示燈。
下列各項何者為GIS的一般維護檢查項目
- (A) 含水量試驗
- (B) 吸濕劑更換
- (C) 操作連桿潤滑
- (D) 手動操作測試
正確答案:ACD
詳解:GIS一般維護含含水量試驗、操作連桿潤滑及手動操作測試。
有關斷路器自由跳脫(trip free)作用的敘述何者正確
- (A) 可分為機械及電氣兩種
- (B) 無論用手動或動力操作在投入位置仍能跳脫
- (C) 與隔離開關連鎖
- (D) 在投入過程中不必延遲跳脫動作
正確答案:ABD
詳解:自由跳脫分機械與電氣式,投入中仍能跳脫;與隔離開關連鎖無關。
對VCB與GCB特性的差異比較下列敘述何者有誤
- (A) GCB較不會產生截流效應
- (B) VCB操作機構有彈簧、氣壓及油壓儲能
- (C) GCB接點耗損較大,不適合連續頻繁操作
- (D) 兩者均適用於23kV~345 kV電壓等級
正確答案:BD
詳解:VCB操作機構以彈簧為主,GCB亦適用高電壓,B、D敘述有誤。
儀器使用
使用單相兩瓦特計測三相平衡電功率,若W1=W2且均為正值,則此三相負載之功率因數為
- (A) 0.5
- (B) 0.7
- (C) 0.866
- (D) 1
正確答案:D
詳解:兩瓦特計讀數相等,θ=0°,功率因數為1。
儀表之測量值和受測物件之實際值接近之程度,是指
- (A) 準確度
- (B) 靈敏度
- (C) 解析度
- (D) 誤差
正確答案:A
詳解:測量值與實際值接近的程度稱為準確度。
使用內阻為17000Ω之150V直流伏特計,若希望能測到300V時,需串聯多少歐姆之電阻( )歐姆。
- (A) 1000
- (B) 17000
- (C) 24000
- (D) 34000
正確答案:B
詳解:量程加倍,串聯電阻須等於內阻17000Ω。
功率因數計之刻度其中央指數,表示功率因數為
- (A) 超前0.5
- (B) 滯後0.5
- (C) 1
- (D) 0
正確答案:C
詳解:功率因數計刻度中央為1,兩側為超前與滯後。
三用電表表頭有使指針迅速停止於正確位置之裝置為
- (A) 阻尼裝置
- (B) 控制裝置
- (C) 驅動裝置
- (D) 軸承
正確答案:A
一般大型配電盤之電表誤差等級大都為( )級。
- (A) 0.2
- (B) 0.5
- (C) 1.0
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,一般大型配電盤電表誤差等級大都為1.5級。
三用電表之「OUT」端插孔較「+」端插孔在表內多串聯一個
- (A) 電阻器
- (B) 電感器
- (C) 二極體
- (D) 電容器
正確答案:D
詳解:OUT端多串聯一個電容器,用以隔離直流並測交流。
線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式安培計任鉤其中兩線測電流時,其值為( )安培。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
一般交流伏特計指示值為
- (A) 最大值
- (B) 均方根值
- (C) 平均值
- (D) 瞬時值
正確答案:B
詳解:交流伏特計指示值為均方根值(有效值)。
鉤式安培計係利用比流器的原理製成,其一次側線圈為( )匝。
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:A
詳解:鉤式安培計二次繞組在鉗口,被測導線為一次側,為1匝。
指針型三用電表中非線性刻度是
- (A) 交流電壓
- (B) 交流電流
- (C) 電阻
- (D) 直流電流
正確答案:C
詳解:三用電表電阻檔刻度為非線性。
瓦特計為減少電壓線圈或電流線圈所造成的誤差,可加裝
- (A) 比流器
- (B) 二極體
- (C) 補償線圈
- (D) 電容器
正確答案:C
詳解:瓦特計可加補償線圈以減少電壓線圈或電流線圈造成的誤差。
感應型瓦時計之永久磁鐵作用為
- (A) 阻尼作用
- (B) 增加轉距
- (C) 克服圓盤摩擦
- (D) 防止圓盤之潛動
正確答案:A
指針型三用電表屬於( )電表。
- (A) 靜電型
- (B) 電流力計型
- (C) 感應型
- (D) 可動線圈型
正確答案:D
詳解:指針型三用電表屬於可動線圈型電表。
利用單相兩瓦特計測量三相平衡電功率時,其中一瓦特計之指示為另一瓦特計之二倍,則此三相負載之功率因數應為
- (A) 0.5
- (B) 0.566
- (C) 0.732
- (D) 0.866
正確答案:D
詳解:W1=2W2時tanθ=√3(W1-W2)/(W1+W2)=0.577,θ=30°,功因0.866。
kWH表上註明kWH/2400R如一分鐘轉80轉時,則該回路負載為( )kW。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:每分鐘80轉,每小時4800轉;4800/2400=2kWh,負載2kW。
使用兩瓦特計測量三相平衡功率,當指數均為正時,其功率因數的範圍是
- (A) 0~5%
- (B) 0~60%
- (C) 0~86.6%
- (D) 50~100%
正確答案:D
詳解:兩瓦特計讀數均為正時,θ≤60°,功因為0.5~1。
測量三相電路時,瓦特計指示1.3kW,線電壓200V線電流5A,則其功率因數接近
- (A) 45%
- (B) 63%
- (C) 75%
- (D) 82%
正確答案:C
詳解:PF=P/(√3VI)=1300/(1.732×200×5)≈0.75。
三相瓦時計(Watt Hour Meter)倒轉時
- (A) 一定要拆電表送修
- (B) P₁與It對調
- (C) 檢查電流及電壓之相序後按正確相序接線
- (D) 無法修改
正確答案:C
詳解:瓦時計倒轉多因相序接錯,應檢查電流電壓相序後正確接線。
測定交流單相電動機之有效功率所需儀表之組合為
- (A) 伏特計、安培計、轉速計
- (B) 伏特計、頻率計、功因計
- (C) 伏特計、安培計、功因計
- (D) 安培計、頻率計、功因計
正確答案:C
詳解:量測單相電動機有效功率可用伏特計、安培計及功因計(P=VIcosθ)。
不適用於測量交流電之安培計為
- (A) 可動線圈型
- (B) 可動鐵片型
- (C) 感應型
- (D) 電熱型
正確答案:A
詳解:可動線圈型只能測直流,不適用交流。
交流伏特計使用時須考慮
- (A) 正負方向
- (B) 相序
- (C) 極性
- (D) 量度範圍
正確答案:D
詳解:交流無極性,使用須考慮量度範圍。
交直流兩用之電表為
- (A) 渦流型
- (B) 感應型
- (C) 動鐵型
- (D) 動圈型
正確答案:C
詳解:動鐵(可動鐵片)型電表可交直流兩用。
內阻各為1500kΩ及1000kΩ之兩個150V伏特計,若串聯連接時,可測定之最高電壓為( )伏特。
- (A) 110
- (B) 200
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:C
詳解:電流限於0.1mA,總電壓=0.1mA×2500kΩ=250V。
直流伏特計其最大刻度為300V,內阻為1.5kΩ,欲將測試範圍提高至600V,則必須串聯之電阻器之電阻值為( )kΩ。
- (A) 1.5
- (B) 3
- (C) 4.5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:量程加倍,須串聯與內阻相等的1.5kΩ。
為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定?
- (A) 壓降法
- (B) 雙臂電橋
- (C) 三用電表
- (D) 惠斯登電橋
正確答案:C
詳解:接觸電阻極小,須用低阻計、雙臂電橋或壓降法,三用電表無法測定。
要測量配電盤內之絕緣電阻時應採用( )高阻計。
- (A) 150V
- (B) 250V
- (C) 500V
- (D) 1000V
正確答案:C
詳解:配電盤絕緣電阻量測採用500V高阻計。
變壓器之絕緣電阻量測值為30秒時2000MΩ,60秒時2500MΩ,則其介質吸收比值應為
- (A) 5
- (B) 1.25
- (C) 0.8
- (D) 0.6
正確答案:B
詳解:吸收比=60秒值/30秒值=2500/2000=1.25。
一般耦合電容比壓器(CCVT)其電容及消散因數之溫度校正曲線之基準溫度為
- (A) 30°C
- (B) 25°C
- (C) 20°C
- (D) 15°C
正確答案:C
詳解:電容及消散因數溫度校正基準溫度為20℃。
消散因數(DF%)等於
- (A) W/VAR×100%
- (B) W/VA×100%
- (C) tan(90°C-θ)× 100%
- (D) VAR/VA×100%
正確答案:A
詳解:消散因數DF%=W/VAR×100%(損耗與無效功率比)。
以滿格為5A之交流安培計量測較大之交流電流,應增加
- (A) 分壓器
- (B) 比壓器
- (C) 分流器
- (D) 比流器
正確答案:D
詳解:擴大交流電流量測範圍須加裝比流器。
乏時計與瓦時計之構造及接法均相似,但乏時計之電壓線圈的電流係滯後外加電壓
- (A) 45°
- (B) 60°
- (C) 180°
- (D) 360°
正確答案:B
詳解:依官方答案,乏時計電壓線圈電流滯後外加電壓60°。
傳統三用電表不能測量
- (A) 交流電壓
- (B) 直流電壓
- (C) 交流電流
- (D) 直流電流
正確答案:C
詳解:依官方答案,傳統三用電表不能測量交流電流。
擴大直流安培計測量範圍宜用
- (A) 比流器
- (B) 分流器
- (C) 培增器
- (D) 比壓器
正確答案:B
詳解:擴大直流安培計量測範圍宜用分流器。
瓦特計之電流線圈其匝數及線徑為
- (A) 匝數多線徑細
- (B) 匝數少線徑細
- (C) 匝數少線徑粗
- (D) 匝數多線徑粗
正確答案:C
詳解:瓦特計電流線圈與負載串聯,匝數少線徑粗。
三相平衡式功率因數計,如電壓線圈接於第一相及第二相時則電流線圈應取用
- (A) 第一相
- (B) 第二相
- (C) 第三相
- (D) 中性線
正確答案:C
詳解:三相平衡式功因計電壓線圈接一、二相,電流線圈取第三相。
兩只額定100V之伏特計,各別靈敏度為20kΩ/V及40kΩ/V,當串聯接於120V電壓時,各別指數為
- (A) 20V,100V
- (B) 40V,80V
- (C) 60V,60V
- (D) 80V,40V
正確答案:B
詳解:內阻為2MΩ與4MΩ,串聯分壓為40V與80V。
利用兩瓦特計測三相三線式電路之功率時W₁=正,W₂=0則線路功率因數cosθ為
- (A) 0.4
- (B) 0.5
- (C) 0.6
- (D) 0.7
正確答案:B
詳解:W₂=0時,θ=60°,功率因數0.5。
動圈式電表之指示值為
- (A) 有效值
- (B) 平均值
- (C) 瞬間值
- (D) 最大值
正確答案:A
詳解:動圈式電表指示值為有效值。
0.5class(級)之電表其允許誤差在
- (A) 最小刻度之0.5%
- (B) 滿刻度之0.5%
- (C) 任何指示值的0.5%
- (D) 任何指示值的5%
正確答案:B
詳解:0.5級表示允許誤差為滿刻度的0.5%。
用高阻計測定馬達線圈與外殼之絕緣電阻時,指針指25MΩ,其歐姆值為
- (A) 2.5×10⁸歐姆
- (B) 2.5×10⁷歐姆
- (C) 2.5×10⁶歐姆
- (D) 2.5×10³歐姆
正確答案:B
詳解:25MΩ=25×10⁶Ω=2.5×10⁷歐姆。
將某直流安培計的指示範圍放大100倍時,所裝分流器的電阻應為安培計內阻的( )倍。
- (A) 1/100
- (B) 1/99
- (C) 99
- (D) 100
正確答案:B
詳解:分流器電阻=內阻/(n-1)=內阻/99,即1/99倍。
盤面型電表之正確安裝方法為
- (A) 水平
- (B) 斜45°
- (C) 斜60°
- (D) 垂直
正確答案:D
詳解:盤面型電表正確安裝為垂直。
勾式電表是利用何種器材配合其他零件所組成?
- (A) 整流器
- (B) 比流器
- (C) 分流器
- (D) 比壓器
正確答案:B
詳解:勾式電表利用比流器配合其他零件組成。
一般攜帶型電表之準確等級(CLASS)為
- (A) 2.5
- (B) 2.0
- (C) 1.5
- (D) 0.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,攜帶型電表準確等級一般為0.5。
一般安培計之刻劃應有超倍刻劃者為
- (A) 變壓器回路
- (B) 照明回路
- (C) 馬達回路
- (D) 電控回路
正確答案:C
詳解:馬達起動電流大,安培計刻度需有超倍刻劃。
欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與PT(比壓器)及CT(比流器)組合使用時,現在對PT及CT之處置應為
- (A) PT,CT皆短路
- (B) PT短路,CT開路
- (C) PT,CT皆開路
- (D) PT開路,CT短路
正確答案:D
詳解:取下儀表時,PT二次須開路、CT二次須短路,避免CT高壓與PT短路。
60Hz系統之斷路器,其動作時間特性試驗,最重要的是相間時間差異,相間差不可超過( )ms。
- (A) 4.2
- (B) 5
- (C) 14.2
- (D) 16.6
正確答案:A
詳解:60Hz系統斷路器相間差不可超過1/4週波,即4.2ms。
23kV單Y電容器組作電壓不平衡保護須於中性點引接
- (A) 電阻式比壓器
- (B) 電感式比壓器
- (C) 電容式比壓器
- (D) 電抗式比壓器
正確答案:A
詳解:單Y電容器組不平衡保護於中性點引接電阻式比壓器。
溫度計BCT之CT比為220:1.5A,變壓器電流為200A,所量測BCT電流為多少
- (A) 1.26
- (B) 1.32
- (C) 1.36
- (D) 2.36
正確答案:C
詳解:I=200×1.5/220≈1.36A。
三段式油溫PT-100型電阻,量測得124.1Ω,線路阻抗0.5Ω時溫度為多少?
- (A) 50°C
- (B) 60°C
- (C) 63°C
- (D) 70°C
正確答案:B
詳解:線阻扣除後為123.6Ω,PT-100於60℃約123.2Ω,故約60℃。
溫度轉換器PT-100Ω型用0-120°C/0-1mA,則輸入電阻為123.64Ω時,其輸出為( )mA。
- (A) 0.4
- (B) 0.5
- (C) 0.6
- (D) 0.65
正確答案:B
詳解:123.64Ω約60℃,在0-120℃範圍中點,輸出0.5mA。
絕緣電阻測量回路是
- (A) 直流
- (B) 交流
- (C) 三相交流
- (D) 交直流
正確答案:A
詳解:絕緣電阻測量用直流電壓。
功率因數測量回路是
- (A) 直流
- (B) 交流
- (C) 三相交流
- (D) 交直流
正確答案:B
詳解:功率因數測量回路為交流。
絕緣油耐壓測試是測試下列何種特性
- (A) 工作電壓
- (B) 飽和電壓
- (C) 恢復電壓
- (D) 放電電壓
正確答案:D
詳解:絕緣油耐壓測試是測其放電(崩潰)電壓。
套管功率因數測量是測試下列何種特性?
- (A) 大電流承受能力
- (B) 內部壓力承受能力
- (C) 絕緣特性
- (D) 懸臂強度
正確答案:C
詳解:套管功率因數測量用於檢測絕緣特性。
下列何種儀器常用於現場檢測氣體絕緣開關設備之瓦斯洩漏?
- (A) 比重計
- (B) 濕度計
- (C) 三用表
- (D) 瓦斯檢測器
正確答案:D
詳解:現場檢測SF₆洩漏常用瓦斯檢測器。
斷路器接觸子之耗損係用下列何種儀表測量
- (A) 低阻計
- (B) 高阻計
- (C) 三用電表
- (D) 瓦時計
正確答案:A
詳解:接觸子耗損以低阻計測接觸電阻判斷。
空斷開關保養時要判定閘刀與接觸子之接觸狀況是否正常可用下列何種儀表測量
- (A) 頻率計
- (B) 低阻計
- (C) 高阻計
- (D) 乏時計
正確答案:B
詳解:閘刀與接觸子接觸狀況用低阻計測接觸電阻。
安培計用之切換開關(AS)內部接點在切換時是
- (A) 先開後閉
- (B) 先閉後開
- (C) 先開後閉或先閉後開均可
- (D) 視電壓表之結構而定
正確答案:B
詳解:CT二次不能開路,切換開關先閉後開。
線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式安培計測電流時
- (A) 任鉤其中兩線其值為20A
- (B) 任鉤其中兩線其值為10A
- (C) 若三條電源線一起鉤入其測量值為零
- (D) 若三條電源線一起鉤入其測量值為30A
正確答案:BC
詳解:平衡三相電流相量和為零,鉤兩線讀10A,三線全鉤為零。
量測儀器的基本要求為
- (A) 靈敏度
- (B) 精密度
- (C) 解析度
- (D) 準確度
正確答案:BD
詳解:量測儀器基本要求是精密度與準確度。
高阻計可以用來測量
- (A) 斷路器接觸子(contactor)的接觸電阻值
- (B) 馬達線圈之電阻值
- (C) 馬達線圈與外殼之絕緣電阻值
- (D) 鉛皮電纜之絕緣電阻值
正確答案:CD
詳解:高阻計測絕緣電阻(馬達與外殼、電纜),不測接觸電阻或線圈電阻。
指針型三用電表中線性刻度是
- (A) 交流電壓
- (B) 直流電壓
- (C) 直流電流
- (D) 電阻
正確答案:ABC
詳解:三用電表交流電壓、直流電壓、直流電流刻度為線性,電阻檔為非線性。
鉤式電表的使用
- (A) 可不切斷電路來測定電流
- (B) 一定需切斷電路串聯使用
- (C) 只需鉤住一條電源線即可測電流
- (D) 一般皆有兼具測量電阻及電壓的能力
正確答案:ACD
詳解:鉤式電表可不斷電測電流,常兼具電阻及電壓量測功能。
指針型三用電表可測量
- (A) 交流電流
- (B) 交流電壓
- (C) 直流電流
- (D) 直流電壓
正確答案:BCD
詳解:一般指針型三用電表可測交流電壓、直流電流及直流電壓。
一般交流伏特計指示值為
- (A) 均方根值
- (B) 有效值
- (C) 平均值
- (D) 最大值
正確答案:AB
詳解:交流伏特計指示值為有效值,即均方根值。
二台200V的伏特計,內阻各為20kΩ及15kΩ,若串聯連接時,下列敘述何者正確?
- (A) 內阻15kΩ的伏特計,可測定之最高電壓為150V
- (B) 內阻15kΩ的伏特計,可測定之最高電壓為200V
- (C) 內阻20kΩ的伏特計,可測定之最高電壓為200V
- (D) 二台串聯連接時,可測定之最高電壓為400V
正確答案:AC
詳解:電流限為10mA,15kΩ表最高150V,20kΩ表為200V,總共350V。
一般伏特計是
- (A) 交流伏特計指示值為有效值
- (B) 交流伏特計指示值為平均值
- (C) 直流伏特計指示值為有效值
- (D) 直流伏特計指示值為平均值
正確答案:AD
詳解:交流伏特計指示有效值,直流指示平均(穩定)值。
瓦特計為
- (A) 電壓線圈匝數少而線徑大
- (B) 電壓線圈匝數多而線徑小
- (C) 電流線圈匝數少而線徑大
- (D) 電流線圈匝數多而線徑小
正確答案:BC
詳解:瓦特計電壓線圈匝數多線徑小;電流線圈匝數少線徑大。
使用單相二瓦特計測三相平衡電功率,下列敘述何者正確
- (A) 若W₁=W₂且均為正值,則此三相負載之功率因數為0.866
- (B) 若W₁=W₂且均為正值,則此三相負載之功率因數為1.0
- (C) 若W₁=2W₂,則此三相負載之功率因數為1.0
- (D) 若W₁=2W₂,則此三相負載之功率因數為0.866
正確答案:BD
詳解:W₁=W₂時功因為1;W₁=2W₂時tanθ=√3/3,θ=30°,功因0.866。
下列何者是接地系統設施之考慮因素
- (A) 接地電阻要低
- (B) 步級電壓
- (C) 接地導線之大小要足夠
- (D) 應具耐久性
正確答案:ACD
詳解:接地系統須考慮接地電阻、導線大小與耐久性;步級電壓屬安全效果。
高阻計
- (A) 輸出直流電壓
- (B) 可用於電抗量測
- (C) 可用於量測線圈電阻
- (D) 是量測直流電阻的計器
正確答案:AD
詳解:高阻計輸出直流高壓,用於量測直流電阻(絕緣電阻)。
高阻計的Guard端子之用途以下何者不正確
- (A) 將高壓輸至被試物
- (B) 接地
- (C) 防止感電
- (D) 提供一條不經過電流感測單元的電流路徑
正確答案:ABC
詳解:Guard端子用於提供不經電流感測單元的路徑,排除表面洩漏,A、B、C不正確。
接地電阻的量測裝置需有效克服
- (A) 直流干擾
- (B) 電力系統接地電流之干擾
- (C) 地震之影響
- (D) 溫度之影響
正確答案:AB
詳解:接地電阻量測須克服直流及電力系統接地電流的干擾。
電容器的電容值可
- (A) 用電容表(capacitance meter)直接量測
- (B) 量測其電抗再作換算
- (C) 量測其溫度再加以換算
- (D) 用量測電介質損失或功率因數的測定器量測之
正確答案:ABD
詳解:電容值可用電容表、量電抗換算,或用介質損失/功率因數測定器量測。
電容(C)與電感(L)的共振下何者正確

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
同材質、同結構且同電壓規格的電容器下列敘述何者正確

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
對於內附手搖發電機為測試電源的變壓器匝比測試器(TTR)下列敘述何者正確
- (A) 內有一可調匝比的標準變壓器
- (B) 以檢流計檢出標準變壓器與被測變壓器匝比的差異程度
- (C) TTR的輸出是被試變壓器的匝比
- (D) TTR的輸出是標準變壓器的電壓比
正確答案:AB
詳解:TTR內有可調匝比標準變壓器,以檢流計檢出匝比差異。
關於變壓器之電壓變動率下列敘述何者不正確
- (A) 等於其電壓調整率
- (B) 與負載的功率因數有關
- (C) 與變壓器的效率無關
- (D) 與負載率有關
正確答案:AC
詳解:依官方答案,A、C敘述被判為不正確。
關於繞阻導體電阻值下列敘述何者正確
- (A) 會隨溫度不同而不同
- (B) 常被利用直流電源以壓降法量測
- (C) 以壓降法量測時,所施加之電流穩定與否不會影響量測結果
- (D) 若熱脹冷縮的影響不可忽略則須另行考量
正確答案:AB
詳解:繞阻電阻隨溫度改變,常用直流壓降法量測。
關於變壓器之阻抗電壓,下列敘述何者正確?
- (A) 通常以百分比表示
- (B) 通常是在負載損失量測過程中讀取相關參數
- (C) 與溫度無關
- (D) 其百分比計算的基底(base)通常是變壓器的額定值
正確答案:ABD
詳解:阻抗電壓以百分比表示,由負載損失量測取得,基底為額定值。
變壓器的負載損失包含那些
- (A) 繞組導體的直流電阻損失
- (B) 繞組內的渦流損失
- (C) 繞組外的雜散損失
- (D) 電介質損失
正確答案:ABC
詳解:負載損失含繞組直流電阻損、渦流損及雜散損失。
關於變壓器的無載損失量測下列敘述何者正確
- (A) 要對受激繞組施加該繞組在額定頻率下的正弦波額定電壓
- (B) 施加電壓必須以平均值與有效值兩種電壓表同時量測
- (C) 施加電壓值以平均值電壓表的讀值為基準
- (D) 有效值電壓表的讀值僅供參考
正確答案:ABC
詳解:無載損失量測施加額定頻率正弦波額定電壓,並以平均值電壓表讀值為基準。
變壓器裝修及檢查
變壓器作開路試驗主要目的乃在測其
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 機械強度
- (D) 干擾
正確答案:A
詳解:開路試驗主要測鐵損(無載損失)。
變壓器施行真空乾燥處理時,在真空度達到目標值後,仍應繼續運轉真空泵,345kV級變壓器至少應保持( )小時之運轉。
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 24
- (D) 48
正確答案:C
詳解:345kV級變壓器真空度達標後須持續抽真空至少24小時。
變壓器本體設定後應即灌充絕緣油,345kV級變壓器用絕緣油應確認其絕緣破壞電壓需達多少kV以上才能灌充
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:C
詳解:345kV級變壓器灌注絕緣油,破壞電壓須達50kV以上。
變壓器實施熱油循環其最高油溫應限制於
- (A) 80°C
- (B) 70°C
- (C) 60°C
- (D) 50° C
正確答案:A
詳解:熱油循環最高油溫限制為80℃。
變壓器灌油後應靜置幾小時,才能採取油樣做試驗?( )小時。
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 24
- (D) 48
正確答案:C
詳解:灌油後靜置24小時,使氣泡逸出後才採油樣試驗。
變壓器臨時灌油中,因停電或濾油機故障而使灌油中斷則
- (A) 可繼續灌油
- (B) 立刻關閉氣閥,以免空氣進入
- (C) 立刻關閉進油閥,以免油倒流
- (D) 俟復電後將油抽出重新灌油
正確答案:B
詳解:灌油中斷時立刻關閉氣閥,避免空氣與濕氣進入。
變壓器臨時灌油,應灌至繞組絕緣墊圈能全部浸在油中為止,在上端應保留相當於灌充量多少%容積之空間
- (A) 0~4
- (B) 5~10
- (C) 11~20
- (D) 21~30
正確答案:B
詳解:灌油後上端須保留灌充量約5~10%的空間。
變壓器裝機過程中要將油面降低,其方法為
- (A) 上部油閥灌氮氣,下部經濾油機洩油
- (B) 上部油閥關閉,下部經濾油機洩油
- (C) 上部油閥打開,下部經濾油機洩油
- (D) 直接洩油即可
正確答案:A
詳解:降低油面時,由上部灌氮氣、下部經濾油機洩油,避免空氣進入。
二台變壓器何者不同亦可併聯運轉
- (A) 極性
- (B) 額定電壓
- (C) 額定容量
- (D) 相角
正確答案:C
詳解:併聯須極性、電壓、相角一致;額定容量略不同仍可併聯。
變壓器係利用交流之磁通量變動,藉由何種作用將電能由一組線圈轉移到另一組線圈
- (A) 對流
- (B) 相對
- (C) 感應
- (D) 傳導
正確答案:C
詳解:變壓器利用磁通量變動的感應作用傳遞電能。
變壓器二次繞組溫度計內裝有電熱線,可由何處之BCT通電流使溫度隨負載之大小而變化
- (A) 一次側
- (B) 二次側
- (C) 中性點
- (D) 任意側
正確答案:B
詳解:二次繞組溫度計由二次側BCT通電流,隨負載變化加熱。
當變壓器本體連同ULTC一起抽真空或加壓力時( )操作ULTC。
- (A) 可以手動,不可以電動
- (B) 可以電動,不可以手動
- (C) 可以手動或電動
- (D) 不可以手動或電動
正確答案:D
詳解:本體連同ULTC抽真空或加壓時,手動與電動均不可操作ULTC。
變壓器心體總暴露時間,於空氣平均相對濕度50%時為多少小時
- (A) 12
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 48
正確答案:D
詳解:依官方答案,相對濕度50%時心體總暴露時間為48小時。
理想變壓器之一次側線圈匝數、電流、電壓(N₁、I₁、V₁)與二次側線圈匝數、電流、電壓(N₂、I₂、V₂)之關係如下
- (A) N₁I₁=N₂I₂
- (B) N₁I₂=N₂I₁
- (C) N₁V₁=N₂V₂
- (D) V₁I₂=V₂I₁
正確答案:A
詳解:理想變壓器安匝平衡,N₁I₁=N₂I₂。
變壓器V-V連接之kVA數為△-△連接之kVA數的
- (A) 86.6%
- (B) 66.6%
- (C) 57.7%
- (D) 33.3%
正確答案:C
詳解:V-V連接容量為△-△的1/√3,即57.7%。
變壓器遙測用溫度電阻元件Pt 100Ω時,其溫度為
- (A) 25°C
- (B) 20°C
- (C) 10° C
- (D) 0°C
正確答案:D
詳解:Pt 100Ω表示0℃時電阻為100Ω。
變壓器ULTC驅動系統,其電源
- (A) 與相序有關
- (B) 與相序無關
- (C) 視變壓器容量而定
- (D) 視變壓器電壓等級而定
正確答案:A
詳解:ULTC驅動馬達為三相,電源與相序有關。
變壓器之放壓裝置接點於安裝時以500伏特高阻計(Megger)測量絕緣電阻應有( )MΩ以上。
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 50
正確答案:C
詳解:放壓裝置接點以500V高阻計測量,絕緣電阻應10MΩ以上。
變壓器注油電容套管以紗布拭清磁器表面,測量絕緣性能其P.F.值應不超過多少?
- (A) 1%
- (B) 3%
- (C) 4%
- (D) 5%
正確答案:A
詳解:注油電容套管功率因數值應不超過1%。
絕緣油破壞電壓常以( )表示。
- (A) kV/2.03mm
- (B) kV/mm
- (C) kV/cm
- (D) kV/m
正確答案:A
詳解:絕緣油破壞電壓常以kV/2.03mm表示。
變壓器附件中之呼吸器,其目的是為了變壓器在呼吸作用時可吸入
- (A) 空氣中濕氣
- (B) 絕緣油中的瓦斯
- (C) 絕緣油中的水分
- (D) 變壓器內部的壓力
正確答案:A
詳解:呼吸器可吸收吸入空氣中的濕氣。
在△-△連接之變壓器,移去一只線圈成V-V接時,在負載不變下其繞組內之電流
- (A) 減少為1.73倍
- (B) 增加為1.73倍
- (C) 不變
- (D) 減少為0.866倍
正確答案:B
詳解:△-△改V-V,負載不變時線圈電流增為√3=1.73倍。
某3300/110V變壓器,當分接頭接3300V位置時,其二次電壓為100V則電源電壓為
- (A) 2800V
- (B) 3000V
- (C) 3200V
- (D) 3300V
正確答案:B
詳解:3300/110變比30,二次100V,電源=100×30=3000V。
下列何者不是變壓器保護裝置
- (A) 放壓裝置
- (B) 突壓裝置
- (C) 欠相電驛
- (D) 過流電驛
正確答案:C
詳解:變壓器保護有放壓、突壓、過流電驛,欠相電驛非其保護裝置。
若一號主變壓器其ULTC控制回路電源為DC 125V,而二號主變壓器其ULTC控制回路電源為AC 220V則此二台變壓器能否併聯操作
- (A) 可
- (B) 不可
- (C) 修改DC 125V回路後可
- (D) 修改AC 220V回路後可
正確答案:A
詳解:ULTC控制電源種類不同,依官方答案仍可併聯操作。
變壓器併聯操作ULTC若出現不同步指示時,如何解除
- (A) 全置於M位置
- (B) 全置於I位置
- (C) 全置於F位置
- (D) 切斷控制電源再關上控制電流
正確答案:B
詳解:併聯不同步指示時,全置於I(獨立)位置解除。
變壓器之絕緣電阻會隨溫度之增高而
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 先變大後變小
正確答案:B
詳解:溫度升高,絕緣電阻減少。
某3150/105V單相變壓器,如二次電流為300A,則一次電流應為( )A。
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 10
- (D) 30
正確答案:C
詳解:變比3150/105=30,一次電流=300/30=10A。
變壓器鐵心的渦流損失與疊片厚度
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成反比
- (D) 平方成正比
正確答案:D
詳解:渦流損與疊片厚度平方成正比,故疊片要薄。
當變壓器繞組在週溫為15.5°C時的電阻為2Ω,若運轉溫度為55.5°C時,則此時的電阻應為( )歐姆。
- (A) 2.32
- (B) 2.82
- (C) 3.2
- (D) 3.82
正確答案:A
詳解:R₂=2×(234.5+55.5)/(234.5+15.5)=2.32Ω。
3ψ3W式變壓器以Y型連接時測得兩線間的電阻為6Ω,改以△型連接時其兩線間的電阻為( )歐姆。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 9
正確答案:A
詳解:Y型每相3Ω,改接△時兩線間為3×6/9=2Ω。
一具有PT及CT之單相瓦特計,已知PT及CT之變換比各為6600/110V及50/5A,若瓦特計之讀數為50瓦,則該電路之功率為( )kW。
- (A) 30
- (B) 100
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:A
詳解:功率=50×(6600/110)×(50/5)=50×60×10=30kW。
在測定高壓線路電流時,若是CT所造成的誤差,其原因為CT的何種因素所致
- (A) 等值阻抗的電壓降
- (B) 繞組銅損
- (C) 激磁電流
- (D) 鐵心的磁滯現象
正確答案:C
詳解:CT誤差主要由激磁電流造成。
在測定高壓線路電壓時,若是PT所造成的誤差,則其原因為PT的何種因素所致
- (A) 等值阻抗的電壓降
- (B) 繞組銅損
- (C) 激磁電流
- (D) 鐵心的磁滯現象
正確答案:A
詳解:PT誤差主要由等值阻抗的電壓降造成。
電力變壓器之交流電源欠壓檢出故障警報代號是
- (A) 8M
- (B) 27T
- (C) 63Q
- (D) 51N
正確答案:B
詳解:交流電源欠壓檢出故障警報代號為27T。
變壓器保護裝置非採機械接點跳脫者為
- (A) 63Q
- (B) 96D
- (C) 96P
- (D) 87
正確答案:D
詳解:87為差動電驛,用電氣方式跳脫,非機械接點。
變壓器的銅損與負載大小
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:銅損P=I²R,與負載電流平方成正比。
變壓器負載損失試驗,可測出其
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 磁滯損
- (D) 雜散損
正確答案:B
詳解:負載損失(短路)試驗可測出銅損。
變壓器線圈若加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀其原因為變壓器之
- (A) 電阻變大
- (B) 電阻變小
- (C) 電感變小
- (D) 阻抗變小
正確答案:D
詳解:直流無感抗,阻抗變得很小,電流過大而燒毀。
超高壓變電所變壓器(345/161/33kV)接線方式為
- (A) △-△-Y
- (B) Y-Y-△
- (C) △-Y-Y
- (D) Y-△-△
正確答案:B
詳解:345/161/33kV超高壓變電所變壓器接線為Y-Y-△。
變壓器臨時灌油中,應始終保時氮氣壓力在( )kg/cm²。
- (A) 0.1~0.2
- (B) 0.2~0.3
- (C) 0.3~0.4
- (D) 0.5~0.6
正確答案:A
詳解:臨時灌油期間氮氣壓力保持0.1~0.2kg/cm²。
變壓器未運轉前,其各溫度計之指示如差異超過多少以上者應予校對?
- (A) ±1°C
- (B) ±2°C
- (C) ±3°C
- (D) ±4°C
正確答案:B
詳解:各溫度計指示差異超過±2℃應校對。
變壓器輸送蓋以電焊吹除時為防止焊渣進入本體應每隔幾公分裝設一個"C" clamp
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:輸送蓋電焊吹除時,依官方答案每隔20公分裝一個C clamp。
變壓器上蓋法蘭邊緣應比本體法蘭邊緣
- (A) 短小15mm以上
- (B) 短小10mm以上
- (C) 短小5mm以上
- (D) 對齊
正確答案:A
詳解:上蓋法蘭邊緣應較本體法蘭邊緣短小15mm以上,便於電焊。
一般△-Y連接變壓器當負載平衡及功率因數為1時,一次側與二次側之相角差為
- (A) 75°
- (B) 45°
- (C) 30°
- (D) 15°
正確答案:C
詳解:△-Y連接一、二次側相角差為30°。
絕緣油熱油處理時,其絕緣物吸濕量每1%應增加油溫
- (A) 5°C
- (B) 10°C
- (C) 15°C
- (D) 20°C
正確答案:B
詳解:熱油處理時,絕緣物吸濕量每增加1%,油溫增加10℃。
變壓器過負載運轉下列何者不必納入考慮?
- (A) 突壓裝置
- (B) 儲油箱
- (C) ULTC
- (D) 油面計
正確答案:A
詳解:過負載須考慮儲油箱、ULTC及油面計,突壓裝置不必。
四台變壓器並聯操作時,下列何種組合才可正常運轉不出現異常?
- (A) 一台(Master;M)二台(Follower;F)一台(Independence;I)
- (B) 一台(F)二台(M)一台(I)
- (C) 一台(F)三台(I)
- (D) 一台(M)三台(F)
正確答案:D
詳解:並聯操作須一台主控(M)配其他跟隨(F),不能多M或全I。
變壓器25MVA之43R開關置於Local位置時,ULTC可否由AVR動作
- (A) 可以
- (B) 不可以
- (C) 由43A開關決定
- (D) 由7-24L/R開關決定
正確答案:B
詳解:43R置於Local,ULTC不可由AVR自動動作。
油浸式變壓器繞組最常採用之絕緣材料為( )級。
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) E
正確答案:A
詳解:油浸式變壓器繞組最常採用A級絕緣。
3kV級浸油變壓器之分接頭在3150V時,二次側電壓為100V,若將分接頭置於3000V時,則二次側電壓將
- (A) 下降10伏
- (B) 下降4.5伏
- (C) 上升4.5伏
- (D) 上升10伏
正確答案:B
詳解:依官方答案,分接頭改3000V,二次電壓變動約4.5V。
三只變壓器作△-△聯接,供電於100kVA三相平衡負載,若一只變壓器因故障停用,則其他兩只變壓器可作V-V聯接,供電( )kVA。
- (A) 57.7
- (B) 86.6
- (C) 92.6
- (D) 100
正確答案:A
詳解:V-V可供負荷=100×0.577=57.7kVA(不超載)。
理想的比壓器,其一次端電壓及二次端電壓常成一定比率,且其相位角之差為
- (A) 0°
- (B) 45°
- (C) 90°
- (D) 180°
正確答案:D
詳解:依官方答案,理想比壓器一、二次端電壓相位差為180°。
L與C串聯則容抗計算公式為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
下列變壓器故障警報訊號,何者具跳脫保護功能?
- (A) 8Q
- (B) 26Q
- (C) 96D
- (D) 51N
正確答案:C
詳解:96D(釋壓裝置)具跳脫保護功能,其餘僅警報。
變壓器介質吸收比等於1,下列敘述何者為正確?
- (A) 絕緣有異常現象
- (B) 介質電力因數(PF%)或高阻計(MEGGER)試驗如仍正常,則不必考慮介質吸收比等於1的問題
- (C) 做匝比試驗以判斷良否
- (D) 耐壓有異常現象
正確答案:A
詳解:吸收比等於1代表絕緣受潮或有異常。
變壓器效率為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
變壓器絕緣油含水量與耐壓試驗值關係為
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成反比
- (D) 平方成正比
正確答案:B
詳解:含水量愈高耐壓愈低,兩者成反比。
變壓器之何種裝置通常裝設於連接儲油箱與變壓器油槽間之油管上?
- (A) 突壓電驛
- (B) 釋壓電驛
- (C) 撲氣電驛
- (D) 欠壓電驛
正確答案:C
詳解:撲氣電驛裝於儲油箱與油槽間的油管上。
變壓器油面調整工作應在何時施行
- (A) 真空注油前
- (B) 內部接續前
- (C) 真空試漏前
- (D) 真空注油完成絕緣油靜置後
正確答案:D
詳解:油面調整應在真空注油完成、絕緣油靜置後進行。
變壓器中間試驗應在何時施行
- (A) 本體焊接後
- (B) 真空注油後
- (C) 真空洩漏試驗合格後
- (D) 內部接續完成後
正確答案:D
詳解:中間試驗在內部接續完成後施行。
下列何者不屬於變壓器中間試驗規定之試驗項目
- (A) 匝比試驗
- (B) 功因試驗
- (C) 低頻耐壓試驗
- (D) 直流電阻試驗
正確答案:C
詳解:中間試驗含匝比、功因與直流電阻,不含低頻耐壓試驗。
布氏(撲氣)電驛裝設於變壓器本體與儲油槽之間,下列何者不屬於正常動作原因
- (A) 線圈層間短路故障引起本體內部極大壓力
- (B) 本體內部產生太多瓦斯
- (C) 本體油面過低
- (D) 油冷卻幫浦起動產生之水垂作用
正確答案:D
詳解:冷卻幫浦起動的水垂作用屬誤動作,不是正常動作原因。
下列何者不屬於ULTC警報項目?
- (A) Tap遲滯警報
- (B) 油流電驛警報
- (C) DC電源跳脫
- (D) AC電源跳脫
正確答案:B
詳解:油流電驛警報屬冷卻系統,不屬ULTC警報項目。
161kV級變壓器實施真空注油時,真空度仍應保持在多少以下為原則
- (A) 0.5 Torr
- (B) 1 Torr
- (C) 2 Torr
- (D) 5 Torr
正確答案:B
詳解:161kV級變壓器真空注油時真空度仍應保持在1Torr以下。
161kV級電力變壓器抽真空作業其真空度達目標值1.0 Torr後,真空保持時間至少須達多少小時以上為符合要求
- (A) 6
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 24
正確答案:C
詳解:161kV級變壓器真空度達1.0Torr後,保持至少12小時。
新電力變壓器加入系統前油中可燃性氣體總量(TCG)管制值為多少以下
- (A) 1ppm
- (B) 10 ppm
- (C) 100 ppm
- (D) 500 ppm
正確答案:B
詳解:新變壓器加入系統前,油中可燃性氣體總量管制值為10ppm以下。
變壓器施行熱油循環作業,其濾油機之出口最高油溫度須限制在多少度C以下
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 100
- (D) 105
正確答案:A
詳解:熱油循環時濾油機出口最高油溫限制在80℃以下。
變壓器本體油面偏低警報是指油面在儲油槽油量之多少%?
- (A) 0~5
- (B) 5~10
- (C) 10~15
- (D) 15~20
正確答案:A
詳解:依官方答案,本體油面偏低警報為儲油槽油量的0~5%。
衝擊油壓電驛其警報代號為?
- (A) 96B
- (B) 96P
- (C) 96D
- (D) 63Q
正確答案:B
詳解:衝擊油壓電驛警報代號為96P。
下列何者不屬於電力變壓器施工中抽查試驗項目
- (A) 中間試驗
- (B) 內部接續
- (C) 短路溫昇試驗
- (D) 真空洩漏試驗
正確答案:C
詳解:短路溫昇試驗屬型式試驗,不屬施工中抽查項目。
變壓器吸濕呼吸器當吸濕飽和時,其內裝之吸濕劑呈
- (A) 粉紅色
- (B) 藍色
- (C) 棕色
- (D) 黃色
正確答案:A
詳解:矽膠吸濕飽和時由藍色變粉紅色。
變壓器使用差動電驛主要保護功能為保護變壓器之
- (A) 內部控制
- (B) 過載跳脫
- (C) 內部故障
- (D) 外部故障
正確答案:C
詳解:差動電驛主要保護變壓器的內部故障。
一變壓器一次線圈為1440匝,二次線圈為120匝,二次側電壓為240V時,則一次側的電源電壓為幾伏?
- (A) 2880V
- (B) 1440V
- (C) 20V
- (D) 2V
正確答案:A
詳解:V₁=V₂×N₁/N₂=240×1440/120=2880V。
下列何者為變壓器本體油槽內作業之禁止項目
- (A) 抽菸
- (B) 戴頭罩
- (C) 清點工具
- (D) 傳遞器材
正確答案:A
詳解:油槽內作業有可燃氣體與起火危險,禁止抽菸。
電力變壓器注油完成後,自本體及ULTC呼吸器同時灌充適當壓力之氮氣或乾燥空氣施行油密試驗,維持該壓力並經24小時後檢查漏油情形。前述適當壓力應考慮下列哪些條件之限制為正確
- (A) 只要考慮不大於製造廠家設計之工作壓力即可
- (B) 只要考慮不大於放壓裝置釋壓動作壓力即可
- (C) 製造廠家設計之工作壓力及放壓裝置釋壓動作壓力均應列入考慮
- (D) 灌充壓力不受限
正確答案:C
詳解:油密試驗壓力須同時考慮廠家設計工作壓力與放壓裝置釋壓動作壓力。
電力變壓器銘牌標示冷卻方式為OFAF,表示其冷卻方式為
- (A) 油浸自冷
- (B) 油浸風冷
- (C) 迫油風冷
- (D) 迫油水冷
正確答案:C
詳解:OFAF表示迫油風冷(油迫循環、空氣迫循環)。
變壓器內之吸濕劑(矽膠)為使用時之監視方便,以氯化鈷使之為藍色,吸濕後即變為
- (A) 淡綠色
- (B) 黑色
- (C) 粉紅色
- (D) 紫色
正確答案:C
詳解:氯化鈷使矽膠為藍色,吸濕後變為粉紅色。
提供一個平穩的底座可避免變壓器正常運轉時內部支持件因震動鬆脫,造成心體偏移引起事故。變壓器本體安裝上底座前必須先測量底座水平是否符合要求。底座安裝水平誤差測量結果須符合下列何者之要求
- (A) ± 2/1000
- (B) ±2/100
- (C) ±2/10
- (D) ±2/5
正確答案:A
詳解:底座水平誤差須在±2/1000以內,避免心體偏移。
變壓器本體衝擊管制標準下列何者錯誤(加速度G=9.8m/sec²)
- (A) 前、後方向3G以下
- (B) 上、下方向3G以下
- (C) 左、右3G以下
- (D) 左、右1G以下
正確答案:C
詳解:依規定前後、上下與左右衝擊均限3G以下,故左右1G之說法與其不同。
變壓器本體檢出油流異常之機械式保護電驛代號為
- (A) 96P
- (B) 63Q
- (C) 96B1
- (D) 96B2
正確答案:D
詳解:依官方答案,檢出油流異常的機械式保護電驛代號為96B2。
一變壓器一次側的電源電壓為2880V,二次側電壓為240V,一次線圈為1440匝,二次線圈為( )匝。
- (A) 120
- (B) 144
- (C) 240
- (D) 288
正確答案:A
詳解:N₂=N₁×V₂/V₁=1440×240/2880=120匝。
使用變壓器絕緣油之目的是
- (A) 絕緣
- (B) 散熱
- (C) 增加絕緣距離
- (D) 潤滑
正確答案:AB
詳解:絕緣油用於絕緣及散熱。
有關變壓器熱油處理系統內,下列敘述何者正確?
- (A) 目的是在促進真空處理時之除濕效果
- (B) 目的是在促進真空處理時之潤滑效果
- (C) 最高油溫不超過80°C為宜
- (D) 最高油溫不超過100°C為宜
正確答案:AC
詳解:熱油處理促進真空除濕,最高油溫不超過80℃。
變壓器的損失為
- (A) 銅損與負載大小平方成正比
- (B) 銅損與輸入電壓大小平方成正比
- (C) 鐵損與負載大小平方成正比
- (D) 鐵心渦流損與輸入電壓大小平方成正比
正確答案:AD
詳解:銅損與負載電流平方成正比;渦流損與電壓平方成正比;鐵損與負載無關。
變壓器試驗是
- (A) 開路試驗可測其銅損
- (B) 開路試驗可測其鐵損
- (C) 短路試驗可測其銅損
- (D) 短路試驗可測其鐵損
正確答案:BC
詳解:開路試驗測鐵損,短路試驗測銅損。
平衡3φ3W式變壓器測得兩線間的電阻為6Ω,則其單相繞線電阻為
- (A) Y型連接時9Ω
- (B) Y型連接時3Ω
- (C) △型連接時3Ω
- (D) △型連接時9 Ω
正確答案:BD
詳解:Y型每相3Ω(2R=6);△型每相9Ω(2R/3=6)。
變壓器內之吸濕劑(矽膠)為使用時之監視方便,下列敘述何者正確?
- (A) 以氯化鈷使之為粉紅色
- (B) 潮濕後即變為藍色
- (C) 以氯化鈷使之為藍色
- (D) 潮濕後即變為粉紅色
正確答案:CD
詳解:矽膠以氯化鈷使其為藍色,潮濕後變粉紅色。
變壓器絕緣油應具備特性為
- (A) 引火點高
- (B) 凝固點低
- (C) 不含酸性
- (D) 熱傳導度低
正確答案:ABC
詳解:絕緣油應引火點高、凝固點低、不含酸性,熱傳導度要高。
變壓器臨時灌油的目的是
- (A) 防止吸濕
- (B) 洩漏試驗
- (C) 更換絕緣油
- (D) 為電焊工作之需要
正確答案:AD
詳解:臨時灌油目的是防止吸濕及配合電焊作業。
變壓器繞組的導體應具備特性為
- (A) 高導磁率
- (B) 高導電率
- (C) 高熱傳導率
- (D) 高耐蝕性
正確答案:BCD
詳解:繞組導體須高導電率、高熱傳導率、高耐蝕性;高導磁率是鐵心要求。
下列何者為變壓器保護裝置?
- (A) 放壓裝置
- (B) 突壓檢出裝置
- (C) 欠壓檢出裝置
- (D) 過流電驛
正確答案:ABD
詳解:放壓、突壓檢出與過流電驛為保護裝置,欠壓檢出非變壓器保護。
變壓器阻抗的標么值或百分率是
- (A) 以額定容量及額定電壓為基準值
- (B) 以100為基準值
- (C) 阻抗標么值換算為高壓側或低壓側均相同
- (D) 阻抗標么值換算為高壓側比低壓側為高
正確答案:AC
詳解:阻抗標么值以額定容量及電壓為基準,換算至高低壓側均相同。
變壓器無載與滿載下,二次側繞組端電壓大小是
- (A) 負載為落後功率因數,則滿載電壓必定較低
- (B) 負載為領先功率因數,則滿載電壓必定較低
- (C) 滿載電壓必定較低
- (D) 負載功率因數1.0,則滿載電壓必定較低
正確答案:AD
詳解:落後功因或功因1.0時,滿載電壓較低;領先功因時反而可能升高。
雙繞組變壓器之極性,是指某一瞬間兩繞組之感應電勢,在其兩線端呈現的相對電位高低,則兩繞組電流
- (A) 由相同極性端流入
- (B) 由不同極性端流入
- (C) 由相同極性端流出
- (D) 由不同極性端流出
正確答案:BD
詳解:極性相對的兩繞組,電流由不同極性端流入、不同極性端流出。
三相變壓器並聯運轉,除單相變壓器並聯運轉必須具備條件外,應再具備條件為
- (A) 額定容量相同
- (B) 絕緣電阻相同
- (C) 相序相同
- (D) 相位移角相等
正確答案:CD
詳解:三相並聯另須相序相同、相位移角相等。
下列何者是變壓器的基本試驗
- (A) 極性試驗
- (B) 無載試驗
- (C) 堵住試驗
- (D) 絕緣耐力試驗
正確答案:ABD
詳解:基本試驗含極性試驗、無載試驗與絕緣耐力試驗。
單相變壓器並聯運轉,具備理想條件為
- (A) 匝數比相同
- (B) 阻抗標么值大小相同
- (C) 等效電抗與等效電阻比值相同
- (D) 額定容量相同
正確答案:ABC
詳解:單相並聯理想條件:匝比相同、阻抗標么值相同、R/X比相同。
對變壓器施行抽真空作業所期望的效用,下列敘述何者正確
- (A) 排出所有氣體
- (B) 以排出氣體降低氣壓,進而降低水的沸騰溫度,促進水分汽化以利排出
- (C) 隔熱
- (D) 防止氣壓過高造成破損
正確答案:AB
詳解:抽真空可排出氣體,降低水的沸點,促進水分汽化排出。
對出廠後的變壓器施行真空作業的目的下列敘述何者正確
- (A) 排除水分
- (B) 檢測有無洩漏
- (C) 測試外殼的機械強度
- (D) 防止水氣入侵
正確答案:AB
詳解:真空作業目的是排除水分並檢測有無洩漏。
為提高真空乾燥作業的效果下列敘述何者正確
- (A) 可設法將被乾燥物的溫度升高
- (B) 可在外部採取減緩熱量散失的措施
- (C) 提高真空度
- (D) 高真空度的情況下,水的沸點已低於室溫,不必特別加溫
正確答案:ABC
詳解:提高溫度與真空度、並減緩熱損,可提升真空乾燥效果。
採用樹脂模鑄絕緣變壓器的原因可能是
- (A) 為降低火險的保險費
- (B) 效率高
- (C) 為使環境免於遭受油的污染
- (D) 為降低火災發生的機率及傷害程度
正確答案:ACD
詳解:樹脂模鑄變壓器可降低火險、火災傷害並避免油污染。
變壓器安裝施工前應確認變壓器
- (A) 規格正確且零配件齊備
- (B) 無足以影響安裝之損傷
- (C) 出廠日期
- (D) 各相關尺寸,重量及搬運方法與器具
正確答案:ABD
詳解:安裝前確認規格、零配件齊備、無損傷及尺寸重量與搬運方法。
對變壓器之無電壓端子切換器(NVTC)而言,下列敘述何者正確
- (A) 因為不是有載端子切換器所以只能在無載的情況下操作
- (B) 可用以調降電壓變動及電源電壓對輸出電壓的影響
- (C) 可用於減少電壓變動率
- (D) 適用於電源電壓穩定或用電者對電壓變動的容忍度夠大的場合
正確答案:BD
詳解:NVTC只能無電壓時操作,適用電源穩定或可容忍電壓變動處。
對變壓器之有載分接頭切換器而言,下列敘述何者正確?
- (A) 可在正常運轉中切換分接頭
- (B) 配合電壓控制器及相關輔助裝置可自動調整輸出電壓
- (C) 可用以調降電壓變動及電源電壓對輸出電壓的影響
- (D) 在一般的使用條件下,每小時會有十次以上的操作
正確答案:ABC
詳解:有載切換器可運轉中切換,配合電壓控制器自動調整,補償電壓變動。
變壓器的油面指示器的主要功能是
- (A) 對巡檢者提供油量資訊
- (B) 輔助注油作業
- (C) 檢出油量不足現象並發出警報
- (D) 指示負載量
正確答案:ABC
詳解:油面指示器供巡檢、注油參考,並可檢出油量不足而警報。
對變壓器的溫度電驛而言,下列敘述何者正確
- (A) 是附有溫度控制之接點的溫度計
- (B) 利用溫控接點在設定的溫度的啟閉,發出訊號或操作散熱裝置
- (C) 僅用於發出過溫警報
- (D) 對發生於外部的系統故障無立即反應
正確答案:ABD
詳解:溫度電驛附溫控接點,在設定溫度時發訊或控制散熱,不對外部故障立即反應。
以下何者會在電壓監測時呈現變壓器的電壓降變大的現象?
- (A) 匝比下降
- (B) 漏磁感抗上升
- (C) 渦流損失增大
- (D) 繞組導體電阻增大
正確答案:BCD
詳解:漏磁感抗、渦流損失、繞組電阻增大,使電壓降變大。
想要去除變壓器油中的水分,下列敘述何者不正確
- (A) 一般淨油機
- (B) 真空泵
- (C) 加熱器
- (D) 真空濾油機
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,一般淨油機、真空泵、加熱器皆不是去除油中水分的正確方法。
有關運轉中變壓器油的含水量,下列敘述何者不正確
- (A) 與量測時之油溫有關
- (B) 與抽樣時之油溫有關
- (C) 與化驗室之室溫有關
- (D) 與所有溫度均無關
正確答案:ACD
詳解:油中含水量與抽樣、量測時的油溫有關;與化驗室室溫無關。
變壓器有高壓繞組及低壓繞組各一,欲量測高低壓繞組間的絕緣電阻,以下接線哪些正確?(G是高阻計提供做為Guard用的接線端子的標示)
- (A) G接地,L接所有高壓繞組端子,E接所有低壓繞組端子
- (B) E接地,L接所有高壓繞組端子,G接所有低壓繞組端子
- (C) L接所有低壓繞組端子,E接所有高壓繞組端子,G接地
- (D) L接地,G接所有高壓繞組端子,E接所有低壓繞組端子
正確答案:AC
詳解:量測高低壓繞組間絕緣,Guard接地或接所測外的繞組,排除洩漏。
針對布氏電驛(Buchholz relay)第一段動作之正確處置應包括下列之何者
- (A) 目視電驛內是否有積氣現象,若無積氣現象則查警報系統
- (B) 若有積氣現象則收集電驛中之氣體做成份分析,並抽試油中氣體
- (C) 根據氣體分析結果決定下一步驟
- (D) 目視檢查,若無氣體或有氣體但無色,則進行排氣,若排出氣體無味且警報因而排除則繼續運轉,否則,繼續追查
正確答案:ABC
詳解:布氏電驛第一段動作應目視積氣、收集氣體分析、依結果決定處置。
變壓器因地震或其他外力作用而劇烈搖晃,下列電驛中何者可能因而動作
- (A) 釋壓閥
- (B) 突壓電驛
- (C) 布氏電驛(Buchholz relay)
- (D) 差動電驛
正確答案:BC
詳解:地震搖晃可能使突壓電驛與布氏電驛誤動作。
以壓降法量測變壓器繞組導體電阻,通常會在磁路中留下最大的剩磁量,下列量測值何者可能會受此剩磁之影響
- (A) 激磁電流
- (B) 無負載特性
- (C) 匝比
- (D) 負載特性
正確答案:ABC
詳解:剩磁會影響激磁電流、無載特性及匝比量測。
常見問題
變電設備裝修乙級學科有幾題?
本題庫為 V114090112 版,共 618 題,其中複選題 176 題、圖片題 12 題,分 8 章。
變電設備裝修乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。
變電設備裝修乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題有 176 題。
變電設備裝修乙級題目會和題庫一樣嗎?
試題出自公開題庫並抽題,複選題有 176 題,換算題會改數字,建議把詳解的算法練到會自己算。
變電設備裝修乙級怎麼準備最快?
先練變壓器、開關與輔助設備,SF6 與絕緣油兩章記牢數值,複選題逐項判斷,再用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。