輸電地下電纜裝修丙級題庫
輸電地下電纜裝修丙級學科311題,分4章,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090111(114/09/01 公告,97/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 311 題,分 4 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 27 題 |
| 考試題數與時間 | 學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做裝修知識 198 題,占全庫六成以上;其次是電纜延放作業 51 題與基本技能 50 題。
人孔作業只有 12 題,但氧氣與二氧化碳安全濃度要記牢;27 題圖片題要認系統圖符號,再做錯題複習。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 裝修知識 | 198 題 |
| 基本技能 | 50 題 |
| 人孔作業 | 12 題 |
| 電纜延放作業 | 51 題 |
- 裝修知識
- 考電纜線路系統圖符號、整流器二極體數、161kV 充油電纜絕緣油粘度、69kV 交連 PE 絕緣厚度與吊裝方式。
- 基本技能
- 考電壓表靈敏度、瓦特表、交流電壓讀數、螺絲起子用法,以及充油與交連 PE 電纜鋸斷後的端末密封。
- 人孔作業
- 只有 12 題,考人孔內氧氣與二氧化碳安全濃度、氣體檢測器、通風時間及開啟人孔蓋的注意事項。
- 電纜延放作業
- 考地下管路試通棒、161kV 充油電纜引拉、最小彎曲半徑、滾輪間距、張力計位置與電纜卷筒放置。
完整題目
裝修知識
輸電地下電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜終端匣。

- (A) 屋外型
- (B) 氣封型
- (C) 插入型
- (D) 屋內型
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為氣封型電纜終端匣。
輸電地下充油電纜線路系統圖中,表示同心接地電纜之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
輸電地下充油電纜線路系統圖中表示閥盤之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
輸電地下電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜終端匣。

- (A) 屋外型
- (B) 氣封型
- (C) 浸油型
- (D) 插入型
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示符號為屋外型電纜終端匣。
輸電地下充油電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜接續匣。

- (A) 普通型
- (B) 絕緣型
- (C) 止油普通型
- (D) 止油絕緣型
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為絕緣型電纜接續匣。
輸電地下充油電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜接續匣。

- (A) 普通型
- (B) 絕緣型
- (C) 止油普通型
- (D) 止油絕緣型
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示符號為普通型電纜接續匣。
輸電地下充油電纜線路系統圖中表示給油管之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
輸電地下充油電纜線路系統圖中表示普通接地電纜之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
輸電地下電纜線路人孔裝置平面圖中圖示之組合材料除角鐵支柱及螺栓外,其餘為

- (A) F1型支臂
- (B) L1型支臂
- (C) F1型支臂及A型固定帶
- (D) L1型支臂及L型固定帶
正確答案:A
詳解:依官方答案記:人孔平面圖該組合材料為F1型支臂。
輸電地下電纜線路人孔裝置平面圖中圖示之組合材料除管型支柱及螺栓外,其餘為

- (A) RF型支臂及O型固定帶
- (B) RF型支臂及RO型固定帶
- (C) F1型支臂及O型固定帶
- (D) F1型支臂及RO型固定帶
正確答案:B
詳解:依官方答案記:人孔平面圖該組合為RF型支臂及RO型固定帶。
輸電地下電纜線路涵洞裝置平面圖中圖示之組合材料除管型支柱及螺栓外,其餘為

- (A) 托盤、L型固定帶及O型固定帶
- (B) 托盤、RL型固定帶及O型固定帶
- (C) 托盤、RL型固定帶及RO型固定帶
- (D) 托盤、L型固定帶及RO型固定帶
正確答案:C
詳解:依官方答案記:涵洞平面圖該組合為托盤、RL型及RO型固定帶。
輸電地下電纜線路涵洞裝置平面圖中圖示之組合材料除角鐵支柱、螺栓及彈簧式固定座外,其餘為

- (A) L2型支臂及L型固定帶
- (B) L1型支臂及L型固定帶
- (C) L2型支臂及RL型固定帶
- (D) L2型支臂及OR型固定帶
正確答案:A
詳解:依官方答案記:涵洞平面圖該組合為L2型支臂及L型固定帶。
輸電地下電纜線路涵洞裝置平面圖中圖示之組合材料除托盤、螺栓及角鐵支柱外,其餘為

- (A) L2型支臂及L型固定帶
- (B) 不需要
- (C) L型固定帶
- (D) RL型固定帶
正確答案:B
詳解:依官方答案記:涵洞圖中該組合除列出材料外不需其他材料。
輸電地下電纜線路人孔裝置立面圖中圖示之組合材料除管型支柱螺栓及支持礙子外,其餘為

- (A) F1型支臂及O型固定帶
- (B) RF型支臂及O型固定帶
- (C) F1型支臂及RO型固定帶
- (D) RF型支臂及RO型固定帶
正確答案:D
詳解:依官方答案記:人孔立面圖該組合為RF型支臂及RO型固定帶。
輸電地下電纜線路用裝置材料,其平面圖中圖示如之材料名稱為( )型固定帶。

- (A) OL
- (B) L
- (C) OR
- (D) RL
正確答案:B
詳解:依官方答案記:圖示材料為L型固定帶。
電感的單位是
- (A) 安培
- (B) 瓦特
- (C) 亨利
- (D) 伏特
正確答案:C
詳解:電感量的單位是亨利(H);安培為電流、瓦特為功率、伏特為電壓。
線電流為10A之平衡三相三線式負載系統以鉤式伏安表同時任意鉤住其中二線電流時,其值為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
同電壓20W燈泡電阻為100W燈泡電阻之( )倍。
- (A) 1/5
- (B) 1/10
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:R=V²/P,電壓相同時電阻與功率成反比,100W/20W=5倍。
花線截面積不得小於( )平方公厘。
- (A) 0.32
- (B) 0.75
- (C) 1.25
- (D) 1.6
正確答案:B
詳解:依規定花線截面積不得小於0.75平方公厘。
NFB表示
- (A) 油斷路器
- (B) 無熔線開關
- (C) 燈用開關
- (D) 分斷開關
正確答案:B
詳解:NFB為無熔線斷路器(無熔線開關)的英文縮寫。
NFB面板上C值表示( )容量。
- (A) 啟斷
- (B) 跳脫
- (C) 框架
- (D) 機體
正確答案:A
詳解:NFB面板上C值表示啟斷容量(短路時可安全啟斷的電流)。
整流器之功能為
- (A) 交流變直流
- (B) 低頻變高頻
- (C) 低壓變高壓
- (D) 高壓變低壓
正確答案:A
全波橋式整流器至少需要( )個二極體。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:C
詳解:全波橋式整流以4個二極體組成橋式,兩個半波都可導通。
光敏電阻(CdS)之電阻值與受光之強度
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:光敏電阻受光越強,電阻值越小,兩者成反比。
電機用E級絕緣材料可耐溫( )℃。
- (A) 95
- (B) 105
- (C) 120
- (D) 130
正確答案:C
詳解:依絕緣等級,E級可耐溫120℃。
三相Y接線之電動機,若線電壓為380V則相電壓為
- (A) 190V
- (B) 220V
- (C) 380V
- (D) 440V
正確答案:B
詳解:Y接時相電壓=線電壓/√3=380/1.732≈220V。
一般小型感應電動機其轉部繞組構造屬於
- (A) 鼓形式
- (B) 繞線式
- (C) 串激式
- (D) 鼠籠式
正確答案:D
詳解:小型感應電動機轉子多為鼠籠式,構造簡單堅固。
利用Y-△起動操作器起動電動機時,其起動電流為原全電壓起動時電流之( )倍。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
佛來銘右手定則中若大姆指代表導體運動方向,則食指代表
- (A) 電流
- (B) 磁力線
- (C) 電動勢
- (D) 電場
正確答案:B
詳解:佛來銘右手定則:拇指為導體運動方向,食指為磁力線,中指為感應電動勢。
任何一永久磁鐵之外部磁力線
- (A) 由北極至南極
- (B) 由南極至北極
- (C) 由東至西
- (D) 由西至東
正確答案:A
詳解:永久磁鐵外部磁力線由N極出發,指向S極。
變壓器絕緣油之功能除了絕緣外還有
- (A) 通風
- (B) 昇壓
- (C) 冷卻
- (D) 降壓
正確答案:C
詳解:變壓器絕緣油除絕緣外,還能循環帶走熱量,達到冷卻作用。
變壓器之損失不含
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 磁滯損
- (D) 旋轉損
正確答案:D
詳解:變壓器靜止無旋轉部分,損失有銅損與鐵損(含磁滯損),沒有旋轉損。
單相感應電動機中效率最低者為
- (A) 電容起動式
- (B) 蔽極式
- (C) 推斥式
- (D) 分相式
正確答案:B
單相感應電動機之離心開關在轉子轉速達到( )百分比時會跳開。
- (A) 10
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 75
正確答案:D
詳解:單相感應電動機轉速達同步速約75%時,離心開關跳開啟動繞組。
運轉中,功率因數最佳的電動機是( )電動機。
- (A) 單相
- (B) 串激
- (C) 感應
- (D) 同步
正確答案:D
詳解:同步電動機可調整激磁,使功率因數為1甚至超前,故最佳。
一群電子在導體內移動的現象稱為
- (A) 電場
- (B) 電流
- (C) 電能
- (D) 電壓
正確答案:B
詳解:電子在導體內定向移動即形成電流。
不受電源頻率變動影響之電器為
- (A) 日光燈
- (B) 電熱器
- (C) 感應電動機
- (D) 變壓器
正確答案:B
詳解:電熱器為電阻性負載,電阻不受頻率影響;其餘含電感或電抗。
變壓器短路試驗是在測其
- (A) 鐵損
- (B) 機械強度
- (C) 銅損
- (D) 頻率
正確答案:C
詳解:短路試驗以低電壓使額定電流流過,磁通很小,所測功率主要為銅損。
兩個等值電容器並聯連接後,其總電容值比原每個電容值
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:電容並聯時C總=C1+C2,比每個電容值大。
電阻負載的功率因數為
- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:純電阻負載電壓與電流同相,功率因數為1。
電壓表接法應
- (A) 與電路串聯
- (B) 與電路並聯
- (C) 兩端短路
- (D) 兩端開路
正確答案:B
詳解:電壓表內阻很大,須與被測電路並聯。
1"(英吋)等於( )mm。
- (A) 2.54
- (B) 25.4
- (C) 3.54
- (D) 35.4
正確答案:B
無熔線開關(NFB)之AF代表( )電流。
- (A) 跳脫
- (B) 故障
- (C) 額定
- (D) 框架
正確答案:D
詳解:無熔線開關的AF代表框架電流(Ampere Frame)。
三相四線式線路中相電壓為線電壓

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
交流正弦波之最大值為有效值之( )倍。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
電鍍時,通常將被鍍物件置於
- (A) 正極
- (B) 負極
- (C) 正極上方
- (D) 正極下方
正確答案:B
詳解:電鍍時被鍍物接電源負極(陰極),金屬離子在此還原附著。
下列四種金屬材料中導電率最大者為
- (A) 鋁
- (B) 鎢
- (C) 銅
- (D) 銀
正確答案:D
詳解:常見金屬導電率由大到小為銀、銅、金、鋁,鎢最差,故銀最大。
四極60HZ之發電機,其每分鐘同步轉速應為( )轉。
- (A) 1500
- (B) 1600
- (C) 1700
- (D) 1800
正確答案:D
詳解:同步轉速N=120f/P=120×60/4=1800rpm。
兩個8Ω之電阻並聯後,其總電阻值為( )Ω。
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:兩個等值電阻並聯,總電阻=8/2=4Ω。
兩個等值之電容器並聯後,其總電容量為每個電容量的( )倍。
- (A) 1/4
- (B) 1/2
- (C) 2
- (D) 4
正確答案:C
詳解:電容並聯時C總=C1+C2,等值兩個即為2倍。
三相電路中,電流切換開關(AS)切換時,未經過電流表之各相電流應予
- (A) 短路
- (B) 開路
- (C) 流經電容
- (D) 流經電阻
正確答案:A
詳解:切換時未經電流表的相電流要短路,避免CT二次側開路產生高壓。
三相電動機正逆轉控制電路中,使用連鎖接點之目的在防止
- (A) 過載
- (B) 接觸不良
- (C) 短路
- (D) 開路
正確答案:C
詳解:連鎖接點使正轉、逆轉接觸器不能同時動作,防止電源相間短路。
導體之電阻與其截面積
- (A) 平方成正比
- (B) 平方成反比
- (C) 成正比
- (D) 成反比
正確答案:D
詳解:R=ρL/A,電阻與截面積成反比。
兩個6μF電容器串聯後,其總電容量為
- (A) 3μF
- (B) 6μF
- (C) 9μF
- (D) 12μ F
正確答案:A
詳解:串聯電容1/C=1/6+1/6,C=3μF。
變壓器用途為
- (A) 增加電力
- (B) 變換電壓
- (C) 變換頻率
- (D) 改善功率因數
正確答案:B
詳解:變壓器依電磁感應原理,用途是變換電壓(頻率不變)。
變壓器溫度升高時,其絕緣電阻值?
- (A) 升高
- (B) 不定
- (C) 降低
- (D) 不變
正確答案:C
詳解:溫度升高時絕緣材料性能下降,絕緣電阻值降低。
一馬力等於
- (A) 467W
- (B) 674W
- (C) 746W
- (D) 764W
正確答案:C
詳解:1馬力(HP)等於746瓦特。
一個電阻器之額定規格為10瓦特10歐姆,其所能通過之安全電流為
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 100安培
正確答案:A
詳解:P=I²R,I=√(10/10)=1安培。
在串聯電阻電路中,電阻值愈大,所產生的電壓降
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不變
- (D) 不定
正確答案:B
詳解:串聯電流相同,V=IR,電阻越大電壓降越大。
電功率之公式為
- (A) IR²
- (B) V²/R
- (C) IR
- (D) V/R
正確答案:B
詳解:電功率P=VI=I²R=V²/R,只有V²/R正確。
感應電動機採用Y-△起動,起動電流為△接時之( )倍。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
為防止事故裝置之漏電斷路器應採用
- (A) 高感度延時型
- (B) 中感度高速型
- (C) 高感度低速型
- (D) 高感度高速型
正確答案:D
詳解:防止事故的漏電斷路器採高感度(30mA以下)高速型(0.1秒內)。
數個不同值之電阻串聯,電阻較大者,所產生的電壓降
- (A) 較大
- (B) 較小
- (C) 無窮大
- (D) 為0
正確答案:A
詳解:串聯各電阻電流相同,V=IR,電阻較大者電壓降較大。
三個等值之電阻並聯後,其總電阻為原來個別電阻之
- (A) 1/3倍
- (B) 1/2倍
- (C) 2倍
- (D) 3倍
正確答案:A
詳解:n個等值電阻R並聯,總電阻為R/n,三個即1/3倍。
電熱器之電熱線若剪短一些時,則消耗功率
- (A) 不變
- (B) 增加
- (C) 減少
- (D) 為0
正確答案:B
詳解:剪短電熱線使電阻R減小,P=V²/R,在定電壓下功率增加。
單相三線式線路,當A、B線電流均為30安培時,則中性線電流為
- (A) 0
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30安培
正確答案:A
詳解:單相三線A、B線負載平衡(電流均為30A)時,中性線電流為0。
電氣儀表面板上表示交直流兩用之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
電壓表之使用接法為
- (A) 與電路並聯
- (B) 與電路串聯
- (C) 與負載串聯
- (D) 與電源串接
正確答案:A
詳解:電壓表內阻很大,須與被測電路並聯。
圖之符號表示

- (A) 直流發電機
- (B) 交流發電機
- (C) 直流電動機
- (D) 交流電動機
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為交流發電機。
惠斯頓電橋可量測
- (A) 頻率
- (B) 電阻
- (C) 電壓
- (D) 電流
正確答案:B
圖為一般電路元件之符號其表示

- (A) 可變電阻器
- (B) 固定電阻器
- (C) 可調自偶變壓器
- (D) 變壓器
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示為可變電阻器符號。
KVAR計是量測負載之
- (A) 有效功率
- (B) 無效功率
- (C) 視在功率
- (D) 直流電流
正確答案:B
詳解:KVAR計量測的是無效功率(乏)。
低壓配電盤內之控制線,原則上採用
- (A) 黑色
- (B) 紅色
- (C) 白色
- (D) 黃色
正確答案:D
詳解:依配電盤配線慣例,控制線原則上採用黃色。
KWH表上註明2400R /KWH如一分鐘轉80轉時,則該回路負載為( )KW。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:每分鐘80轉=4800轉/時,4800÷2400=2kWh,所以負載為2kW。
左圖符號在基本儀表上表示( )型。

- (A) 可動線圈
- (B) 可動鐵片
- (C) 熱動
- (D) 振簧片性
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示符號在基本儀表為可動線圈型。
一般使用三用電表測量未知電壓時,其選擇開關應先放置於( )檔。
- (A) 最低電壓
- (B) 最高電壓
- (C) 任意位置
- (D) 中間位置
正確答案:B
詳解:未知電壓先用最高檔量測,再逐步降檔,避免損壞電表。
目前國內161KV充油電纜之正常油壓設計為( )kg/cm²G。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:依設計值,161KV充油電纜正常油壓為3 kg/cm²G。
目前國內161KV充油電纜之容許最高油壓設計為( )kg/cm²G。
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:C
詳解:依設計值,161KV充油電纜容許最高油壓為6 kg/cm²G。
目前國內161KV充油電纜之瞬間容許最高油壓設計為( )kg/cm²G。
- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
正確答案:D
詳解:依設計值,161KV充油電纜瞬間容許最高油壓為11 kg/cm²G。
目前國內161KV 3000及4000MCM充油電纜採用中空分割導體,其分割數為
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:C
詳解:3000及4000MCM充油電纜中空導體為6分割。
目前國內161KV充油電纜之金屬被套(sheath)其常用材質為
- (A) 銅
- (B) 鋁
- (C) 鉛
- (D) 不銹鋼
正確答案:B
詳解:依官方答案,國內161KV充油電纜金屬被套常用鋁質。
充油電纜之常時容許最高溫度為( )℃。
- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:B
詳解:充油電纜常時容許最高溫度為85℃。
特高壓電纜固定時之容許最小彎曲半徑通常設計為電纜外徑之( )倍。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依設計規範,特高壓電纜固定時最小彎曲半徑為外徑15倍。
特高壓充油電纜或交連PE電纜延放時之容許最小彎曲半徑為不得小於電纜外徑之( )倍。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:依規範,延放時最小彎曲半徑不得小於外徑20倍。
國內輸電用充油電纜之被覆材質通常採用
- (A) PVC
- (B) PE
- (C) 橡膠
- (D) 聚丙烯
正確答案:B
詳解:依官方答案,充油電纜被覆材質通常為PE。
國內輸電系統所謂特高壓係指
- (A) 22~69KV
- (B) 69~161KV
- (C) 161~345KV
- (D) 345KV
正確答案:B
詳解:依官方答案,國內輸電系統所稱特高壓為69~161KV。
充油或交連PE電纜之容許最高溫度係指( )能承受之溫度。
- (A) 導體
- (B) 絕緣體
- (C) 絕緣體遮蔽層
- (D) 被覆
正確答案:B
詳解:電纜容許最高溫度指絕緣體能承受之溫度,絕緣最怕過熱劣化。
特高壓電纜導體之材質通常採用( )絞線壓縮組合成圓形或扇形。
- (A) 軟銅
- (B) 硬銅
- (C) 鍍錫軟銅
- (D) 鍍錫硬銅
正確答案:A
詳解:電纜導體通常採軟銅絞線壓縮成圓形或扇形,軟銅導電佳且易彎曲。
國內161KV充油電纜所用之絕緣油屬( )粘度。
- (A) 無
- (B) 低
- (C) 中
- (D) 高
正確答案:B
詳解:充油電纜為使油易流動補油,所用絕緣油為低粘度。
國內特高壓充油電纜之絕緣油其比重一般為
- (A) 1.0
- (B) 0.9
- (C) 0.7
- (D) 0.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,特高壓充油電纜絕緣油比重一般為0.9。
國內161KV充油電纜之補油系統設計具有( )之功能。
- (A) 循環冷卻
- (B) 保持一定油壓
- (C) 避免絕緣體吸濕
- (D) 降低發生漏油事故
正確答案:B
詳解:補油系統主要功能是保持電纜油壓維持一定,防止氣隙。
國內161KV充油電纜之絕緣體其材質為
- (A) 浸油絕緣紙
- (B) 高密度PE
- (C) 低密度PE
- (D) 聚丙烯(PP)
正確答案:A
詳解:充油電纜絕緣體為浸油絕緣紙,浸油後耐壓性高。
國內161KV充油電纜之金屬被套其形狀通常採用
- (A) 齒輪形
- (B) 直筒形
- (C) 正弦波形
- (D) 橢圓形
正確答案:C
詳解:金屬被套做成正弦波形,使電纜具撓性且能承受油壓與熱脹冷縮。
國內161KV充油電纜導體中之油通路使用金屬帶螺旋條,其材質通常為
- (A) 銅
- (B) 鋼
- (C) 鉛
- (D) 鋁
正確答案:B
詳解:依官方答案,油通路的金屬帶螺旋條通常用鋼質。
充油電纜於製造完成後充油前,應實施
- (A) 真空處理
- (B) 被覆耐壓試驗
- (C) 充氣耐壓力試驗
- (D) 立即灌注經過濾之絕緣油即可
正確答案:A
詳解:製造後充油前須真空處理,去除水氣與空氣,以免絕緣劣化。
國內161KV充油電纜線路竣工後之直流耐壓試驗,其電壓及持續時間為
- (A) 325KV/15分
- (B) 325KV/10分
- (C) 280KV/15分
- (D) 280KV/10分
正確答案:A
詳解:依規範,161KV充油電纜竣工直流耐壓為325KV、15分鐘。
輸電用交連PE電纜之常時容許最高溫度為( )℃。
- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:C
詳解:交連PE電纜常時容許最高導體溫度為90℃。
目前國內輸電地下電纜線路用之69及161KV交連PE電纜其金屬遮蔽層之材料採用
- (A) 銅線
- (B) 銅帶
- (C) 銅線及銅帶
- (D) 鋁被套
正確答案:A
詳解:依官方答案,69及161KV交連PE電纜金屬遮蔽層採用銅線。
目前國內輸電線用交連PE電纜之導體線徑在( )mm²以上採用分割導體。
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1200
正確答案:B
詳解:依規範,導體超過800mm²時採分割導體以減少集膚效應。
銅導體電纜延放時之容許最大拉力每mm²不得超過( )kg。
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
正確答案:C
詳解:依規範,銅導體電纜延放時容許最大拉力每mm²不得超過7kg。
目前國內地下輸電線用之69KV單心交連PE電纜常採用之標準截面積為( )mm²。
- (A) 800
- (B) 1000
- (C) 1200
- (D) 1400
正確答案:B
詳解:依官方答案,69KV單心交連PE電纜常用標準截面積為1000mm²。
目前國內輸電地下電纜線路用之69KV交連PE電纜其遮蔽接地線所採用之截面積為( )mm²。
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 100
- (D) 110
正確答案:C
詳解:依設計,69KV交連PE電纜遮蔽接地線截面積為100mm²。
目前國內地下電纜線路用之161KV交連PE電纜其遮蔽接地線所採用之截面積為( )mm²。
- (A) 200
- (B) 230
- (C) 240
- (D) 250
正確答案:A
詳解:依設計,161KV交連PE電纜遮蔽接地線截面積為200mm²。
目前國內地下電纜線路用之161KV交連PE電纜採用遮水層設計,其材料為
- (A) 積層金屬帶
- (B) 鋁被套
- (C) 鉛被套
- (D) 不銹鋼帶
正確答案:A
詳解:161KV交連PE電纜遮水層採用積層金屬帶(如鋁積層帶)。
國內輸電用交連PE電纜之被覆其材質通常採用
- (A) PVC
- (B) PE
- (C) 橡膠
- (D) 聚丙烯
正確答案:A
詳解:依官方答案,交連PE電纜被覆通常採PVC。
國內輸電用69KV交連PE電纜之導體構造如採用分割時,其分割數通常規定為
- (A) 3
- (B) 4或5
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:依官方答案,69KV交連PE電纜導體分割數通常為4或5。
目前國內輸電用69KV交連PE電纜之遮蔽層採用銅線遮蔽,其素線線徑及條數規定為
- (A) 1.2ψmm×48
- (B) 1.4ψmm×48
- (C) 1.4ψmm×65
- (D) 2.0ψmm× 48
正確答案:C
詳解:依官方答案,69KV電纜銅線遮蔽層素線為1.4mm×65條。
目前國內輸電用161KV交連PE電纜之遮蔽層採用銅線遮蔽,其素線線徑及條數規定為
- (A) 1.2ψmm×80
- (B) 1.4ψmm×80
- (C) 2.0ψmm×65
- (D) 2.0ψmm× 80
正確答案:D
詳解:依官方答案,161KV電纜銅線遮蔽層素線為2.0mm×80條。
目前國內輸電用69KV交連PE電纜之遮蔽層其截面積設計能承受系統故障電流及持續時間為
- (A) 10KA/0.4秒
- (B) 10KA/1.7秒
- (C) 15KA/0.4秒
- (D) 15KA/1.7秒
正確答案:B
詳解:依官方答案,69KV遮蔽層須耐系統故障電流10KA、1.7秒。
目前國內輸電用161KV交連PE電纜之遮蔽層其截面積設計能承受系統故障電流及持續時間為
- (A) 40KA/0.4秒
- (B) 10KA/1秒
- (C) 50KA/0.4秒
- (D) 50KA/1秒
正確答案:C
詳解:依官方答案,161KV遮蔽層須耐系統故障電流50KA、0.4秒。
目前國內輸電用69KV交連PE電纜之絕緣體其標稱厚度規定為( )mm。
- (A) 12.51
- (B) 13.61
- (C) 15.61
- (D) 16.51
正確答案:D
詳解:依規範,69KV交連PE電纜絕緣體標稱厚度為16.51mm。
目前國內輸電用161KV交連PE電纜之絕緣體其標稱厚度規定為( )mm。
- (A) 20
- (B) 23
- (C) 25
- (D) 27
正確答案:B
詳解:依規範,161KV交連PE電纜絕緣體標稱厚度為23mm。
國內輸電用161KV交連PE電纜採用遮水層做為第一道防水保護,其位置設計於
- (A) 被覆下層
- (B) 銅線遮蔽層下層
- (C) 絕緣體遮蔽層上層
- (D) 絕緣體上層
正確答案:A
詳解:遮水層為第一道防水保護,設於被覆下層,擋住外部水進入。
國內輸電用161KV交連PE電纜採用止水層做為第二道防水保護,其位置設計設於
- (A) 被覆下層
- (B) 銅線遮蔽層下層
- (C) 絕緣體下層
- (D) 導體上層
正確答案:B
詳解:止水層為第二道防水,設於銅線遮蔽層下層,防止水沿遮蔽層縱向擴散。
國內69KV交連PE電纜線路竣工後之直流耐壓試驗,其電壓及持續時間為
- (A) 186KV/15分
- (B) 186KV/10分
- (C) 200KV/15分
- (D) 200KV/10分
正確答案:C
詳解:依規範,69KV交連PE電纜竣工直流耐壓為200KV、15分鐘。
國內161KV交連PE電纜線路竣工後之直流耐壓試驗,其電壓及持續時間為
- (A) 280KV/15分
- (B) 280KV/10分
- (C) 320KV/15分
- (D) 320KV/10分
正確答案:C
詳解:依規範,161KV交連PE電纜竣工直流耐壓為320KV、15分鐘。
目前國內輸電人孔內之充油電纜接續匣採用滑動式支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱外,其餘為( )接續匣支持礙子。
- (A) F1型支臂及接續匣支持礙子
- (B) L1型支臂、L型固定帶及接續匣固定套
- (C) F1型支臂及電纜支持礙子
- (D) RF型支臂、RL型固定帶及
正確答案:A
詳解:依官方答案記:滑動式支撐充油接續匣,材料為F1型支臂及接續匣支持礙子。
目前國內輸電人孔之交連PE電纜接續匣採用固定式支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱外,其餘為
- (A) L1型支臂、L型固定帶及彈簧式固定座
- (B) L1型支臂、L型固定帶及接續匣固定套
- (C) F1型支臂及接續匣固定套
- (D) F1型支臂及接續匣支持礙子
正確答案:C
詳解:依官方答案記:固定式支撐接續匣,材料為F1型支臂及接續匣固定套。
輸電人孔內之電纜反曲(offset)段如需滑動支持時,其主要裝置材料除管型支柱及電纜支持礙子外,其餘為
- (A) F1型支臂及O型固定帶
- (B) RF型支臂及RO型固定帶
- (C) RF型支臂及O型固定帶
- (D) F1型支臂及RO型固定帶
正確答案:B
詳解:依官方答案記:反曲段滑動支持,用RF型支臂及RO型固定帶。
輸電標準人孔於電纜延放前其內部應先裝妥裝置材料,其為
- (A) 角鐵支柱及支臂
- (B) 管型支柱及支臂
- (C) 角鐵支柱
- (D) 管型支柱
正確答案:A
詳解:標準人孔延放電纜前,須先裝妥角鐵支柱及支臂。
輸電人孔或涵洞內有延放電纜之管路口處須安裝
- (A) 防水泥
- (B) 填充劑
- (C) 管路口防水圈
- (D) 塑膠管塞
正確答案:C
詳解:延放電纜的管路口須裝管路口防水圈,防止電纜被磨損與地下水滲入。
輸電人孔內當充油電纜延放後裝置於支臂上之材料為( )襯墊。
- (A) 鈴口型支撐
- (B) 電纜支持礙子
- (C) 托盤
- (D) 固定座
正確答案:B
詳解:充油電纜延放後,裝置於支臂上的襯墊為電纜支持礙子。
電纜連接站使用161KV屋外型電纜終端匣裝設,其支架高度通常使用( )公尺。
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 3.5
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依設計,161KV屋外型電纜終端匣支架高度通常使用3公尺。
屋外變電所使用69KV屋外型電纜終端匣裝設,其支架高度通常使用( )公尺。
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 3.5
- (D) 4
正確答案:A
詳解:依設計,69KV屋外型電纜終端匣支架高度通常使用2.5公尺。
輸電用電纜終端匣之遮蔽接地線通常使用
- (A) 裸銅絞線
- (B) 全鋁線
- (C) 普通接地電纜
- (D) 同心接地電纜
正確答案:C
詳解:依官方答案,遮蔽接地線通常使用普通接地電纜。
三相非共用同一支架之屋外型電纜終端匣其遮蔽非接地端須裝設電纜被覆保裝置保護,其型式通常採用( )型。
- (A) SB-2
- (B) SB-1
- (C) SB-S
- (D) XB
正確答案:C
詳解:依官方答案,三相非共用支架終端匣的保護裝置通常採SB-S型。
輸電地下電纜線路採單端接地之區間使用絕緣型電纜接續匣,其遮蔽非接地端須裝設電纜被覆保護裝置保護,其型式通常採用
- (A) SB-2型
- (B) SB-1型
- (C) SB-S型
- (D) XB型
正確答案:A
詳解:依官方答案,單端接地區間的絕緣型接續匣保護裝置採SB-2型。
輸電地下電纜線路採交錯連接之區間使用絕緣型電纜接續匣,其遮蔽非接地端須裝設電纜被覆保護裝置保護,其型式通常採用( )型。
- (A) SB-2
- (B) SB-1
- (C) SB-S
- (D) XB
正確答案:D
詳解:依官方答案,交錯連接區間的絕緣型接續匣保護裝置採XB型。
輸電人孔內之交連PE電纜使用鈴口型支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱及L型固定帶外,其支臂使用( )型。
- (A) F1
- (B) F2
- (C) L1
- (D) L2
正確答案:C
詳解:依官方答案記:鈴口型支撐配L型固定帶,支臂為L1型。
輸電人孔內之電纜反曲段以管型支柱配合RF型支臂支撐時,其之間須使用( )型固定帶連接。
- (A) O
- (B) RO
- (C) OL
- (D) OR
正確答案:B
詳解:依官方答案記:管型支柱配RF型支臂,須使用RO型固定帶連接。
變電所地下室之輸電電纜以管型支柱配合L2型支臂支撐時,如欲使支臂左側上揚其間須使用( )型固定帶連接。
- (A) RL
- (B) RO
- (C) OL
- (D) L
正確答案:C
詳解:依官方答案記:L2型支臂使支臂左側上揚,使用OL型固定帶。
變電所地下室或涵洞側壁之輸電電纜以角鐵支柱配合RL型支臂支撐時,其間須使用( )型固定帶連接。
- (A) RL
- (B) RO
- (C) OL
- (D) L
正確答案:A
詳解:依官方答案記:角鐵支柱配RL型支臂,須使用RL型固定帶連接。
輸電電纜用之角鐵支柱其上通常有預留許多螺栓孔,其標準孔距通常為( )mm。
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 45
正確答案:C
詳解:依裝置材料標準,角鐵支柱預留螺栓孔距通常為40mm。
輸電電纜排成三角形密接以管型支柱配合L2型支臂支撐時,為避免電纜過重發生支臂微傾現象,如欲使支臂左端上揚,應使用( )型固定帶。
- (A) OL
- (B) O
- (C) OR
- (D) RO
正確答案:A
詳解:依官方答案記:使支臂左端上揚,使用OL型固定帶。
人孔內接近69KV交連PE電纜接續匣之電纜部位使用鈴口型支撐(Bell type support)支持,其支臂通常使用( )型,並配合L型固定帶與角鐵支柱組合固定。
- (A) L1
- (B) L2
- (C) F1
- (D) F2
正確答案:A
詳解:依官方答案記:69KV接續匣鈴口型支撐的支臂通常用L1型。
安裝彈簧式固定座之L2型支臂,其上通常有預留許多螺栓孔,其標準孔距一般為( )mm。
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 45
正確答案:C
詳解:依裝置材料標準,L2型支臂螺栓孔距一般為40mm。
輸電用RL或RF型支臂為轉角式,通常使用於電纜有傾斜角度之支撐,其旋轉角度之範圍通常為
- (A) 27°
- (B) 37°
- (C) 47°
- (D) 57°
正確答案:C
詳解:依官方答案,RL、RF型轉角式支臂旋轉角度範圍通常為47°。
輸電地下電纜所有裝置材料之固定螺栓,其直徑除有特殊規定外,通常使用
- (A) 3/8"(M10)
- (B) 1/2"(M13)
- (C) 5/8"(M16)
- (D) 3/4"(M19)
正確答案:C
詳解:依標準,電纜裝置材料固定螺栓通常使用5/8吋(M16)。
161KV充油電纜線路二回線標準人孔裝置圖中使用管路口防水圈數量,每座人孔二回線為( )只。
- (A) 6
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16
正確答案:C
詳解:依官方答案記:161KV二回線標準人孔使用管路口防水圈12只。
161KV充油電纜線路二回線標準人孔裝置圖中使用電纜支持礙子數量,每座人孔二回線為( )只。
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:D
詳解:依官方答案記:二回線標準人孔使用電纜支持礙子24只。
161KV充油電纜線路二回線標準人孔裝置圖中使用角鐵支柱(1450mm)數量,每座人孔二回線為( )支。
- (A) 4
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16
正確答案:B
詳解:依官方答案記:二回線標準人孔使用角鐵支柱(1450mm)8支。
161KV充油電纜線路二回線標準人孔裝置圖中使用F1型支臂(60cm)數量,每座人孔二回線為( )支。
- (A) 12
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 36
正確答案:A
詳解:依官方答案記:二回線標準人孔使用F1型支臂(60cm)12支。
161KV充油電纜線路二回線標準人孔裝置圖中使用RF型支臂(30cm)數量,每座人孔二回線為( )支。
- (A) 6
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 18
正確答案:C
詳解:依官方答案記:二回線標準人孔使用RF型支臂(30cm)12支。
69KV 1000mm²交連PE電纜線路二回線標準人孔(長7.4m)裝置圖中使用鈴口型支撐數量,為每座人孔二回線為( )只。
- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:D
詳解:依官方答案記:69KV二回線標準人孔使用鈴口型支撐24只。
69KV 1000mm²交連PE電纜線路二回線標準人孔(長7.4m)裝置圖中使用管型支柱數量,每座人孔二回線為
- (A) 無需裝置
- (B) 2支
- (C) 4支
- (D) 8支
正確答案:A
詳解:依官方答案記:此人孔裝置圖無需裝置管型支柱。
目前國內輸電地下電纜線路之埋設方式除為配合現場環境及特殊設計外,通常採用
- (A) 直埋式
- (B) 管路式
- (C) 涵洞式
- (D) 潛盾式
正確答案:B
詳解:管路式施工方便且維護安全,是國內輸電地下電纜通常採用的埋設方式。
目前國內輸電地下電纜線路採用管路式埋設,一般標準埋深為最上管之中心距地面為( )公尺。
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.4
- (D) 1.6
正確答案:C
詳解:依標準,管路式標準埋深為最上管中心距地面1.4公尺。
目前國內161KV 2000mm²交連PE電纜線路之管路採用塑膠管其內徑為
- (A) 6"ψ
- (B) 7"ψ
- (C) 8"ψ
- (D) 10"ψ
正確答案:C
詳解:依官方答案,161KV 2000mm²交連PE電纜管路用8吋塑膠管。
目前國內輸電地下電纜線路採用管路式埋設,其管與管中心之標準間距為( )mm。
- (A) 250
- (B) 310
- (C) 410
- (D) 450
正確答案:B
詳解:依標準,管與管中心標準間距為310mm。
國內輸電地下電纜線路採用管路式佈設,通常管路容納電纜之條數為
- (A) 一孔一條
- (B) 一孔二條
- (C) 一孔三條
- (D) 一孔四條
正確答案:A
詳解:為利延放與散熱,通常一孔管路只容納一條電纜。
國內輸電地下電纜之施工如選在夜間,其時間通常為
- (A) 19點~凌晨3點
- (B) 20點~凌晨4點
- (C) 21點~凌晨5點
- (D) 22點~凌晨6點
正確答案:D
詳解:依官方答案,夜間施工時間通常為22點至凌晨6點。
輸電地下電纜線路一回線之管路排列通常為
- (A) 三管排成等腰三角形
- (B) 四管排成正方形
- (C) 三管垂直排成直線
- (D) 三管水平排成直線
正確答案:B
詳解:依官方答案,一回線管路通常採四管排成正方形。
變電所出口之輸電地下電纜線路如多回線共設時,通常使用( )式佈設。
- (A) 電纜溝
- (B) 多回線管路
- (C) 涵洞
- (D) 直埋
正確答案:C
詳解:變電所出口多回線共設時,電纜量多,通常採涵洞式佈設。
輸電地下電纜之敷設方式中其土木工程造價最昂貴者為
- (A) 直埋式
- (B) 管路式
- (C) 涵洞式
- (D) 潛盾洞道式
正確答案:D
詳解:潛盾洞道式需大型機械與長工期,土木造價最昂貴。
輸電地下電纜之敷設方式中其土木工程造價最便宜者為
- (A) 直埋式
- (B) 管路式
- (C) 涵洞式
- (D) 推管式
正確答案:A
詳解:直埋式不需管路及洞道,土木工程造價最便宜。
副線電纜之延線速度應控制在每分鐘
- (A) 5〜8公尺
- (B) 8〜10公尺
- (C) 10〜12公尺
- (D) 12〜14公尺
正確答案:A
詳解:依施工規範,副線電纜延線速度應控制在每分鐘5~8公尺。
斷面積1.4mm²副線電纜之線間電容應為( )μF/Km以下。
- (A) 54
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 75
正確答案:A
詳解:依規格,1.4mm²副線電纜線間電容為54μF/Km以下。
副線電纜之扭曲試驗其成對之感應電壓值應低於( )伏特。
- (A) 0.005
- (B) 0.1
- (C) 0.5
- (D) 0.8
正確答案:A
詳解:依規格,副線電纜扭曲試驗成對感應電壓低於0.005伏特。
副線電纜之導體電阻在20℃時應為( )Ω/KM以下。
- (A) 13.8
- (B) 14
- (C) 14.5
- (D) 15
正確答案:A
詳解:依規格,副線電纜導體電阻20℃時為13.8Ω/KM以下。
副線電纜之遠方接地必須離變電所接地網任一點( )以上。
- (A) 100公尺
- (B) 120公尺
- (C) 130公尺
- (D) 150公尺
正確答案:D
詳解:依規定,副線電纜遠方接地須離變電所接地網任一點150公尺以上。
延放光纖電纜其容許之彎曲半徑為光纜外徑之
- (A) 10倍
- (B) 15倍
- (C) 20倍
- (D) 25倍
正確答案:C
詳解:依規定,光纖電纜容許彎曲半徑為光纜外徑20倍,避免光纖受損。
延放光纖電纜用之管中管其材質為
- (A) PE硬管
- (B) PE軟管
- (C) PVC硬管
- (D) PVC軟管
正確答案:B
詳解:光纖電纜用的管中管為PE軟管,柔軟易彎曲,可在母管內延放而不傷纜。
兩條以上之光纖電纜共管(共用同一母管)施設時
- (A) 可二條同時延放
- (B) 可三條同時延放
- (C) 可多條同時延放
- (D) 應逐條延放
正確答案:D
詳解:多條光纖電纜共管時應逐條延放,避免互相纏繞擠壓而損傷。
國內161kv輸電地下電纜線路用之補助接地電纜其導體線徑
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 325mm²
正確答案:C
詳解:161kV地下電纜補助接地電纜導體線徑為200mm²。
國內69KV輸電地下電纜線路之補助接地電纜其導體線徑為
- (A) 50mm²
- (B) 100mm²
- (C) 150mm²
- (D) 200mm²
正確答案:B
詳解:69kV地下電纜補助接地電纜導體線徑為100mm²。
輸電地下電纜線路之補助接地電纜通常裝設於
- (A) 靠近電纜終端之區間
- (B) 推管段
- (C) 配電共設段
- (D) 任何人孔區間
正確答案:A
詳解:補助接地電纜通常裝設於靠近電纜終端的區間,供故障電流回流。
輸電地下電纜線路之補助接地電纜通常裝設於電纜遮蔽系統
- (A) 交錯連接之區間
- (B) 單端接地之區間
- (C) 直接接地區間
- (D) 任何區間
正確答案:B
詳解:補助接地電纜設於遮蔽系統單端接地的區間,提供回流路徑。
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,通常使用
- (A) 鋁焊
- (B) 鉛焊
- (C) 熔接
- (D) 接地夾板固定
正確答案:C
詳解:補助接地電纜與變電所接地網相接通常採熔接,接觸良好且耐久。
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜於人孔處係直接連接至
- (A) 普通電纜接續匣
- (B) 絕緣電纜接續匣
- (C) 止油電纜接續匣
- (D) 電纜被覆保護裝置
正確答案:D
詳解:補助接地電纜於人孔處直接連接至電纜被覆保護裝置。
國內輸電地下電纜線路用之補助接地電纜其被覆材質為
- (A) PVC
- (B) PE
- (C) 含碳黑XLPE
- (D) 橡膠
正確答案:C
詳解:補助接地電纜被覆材質為含碳黑XLPE,耐候且具遮蔽性。
國內輸電地下電纜線路用之補助接地電纜其最小容許彎曲半徑為其外徑之( )倍。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:A
詳解:補助接地電纜最小容許彎曲半徑為外徑的10倍。
100mm²補助接地電纜之最大容許拉力通常限制於( )kg以下。
- (A) 400
- (B) 500
- (C) 600
- (D) 700
正確答案:D
詳解:100mm²補助接地電纜最大容許拉力限制在700kg以下。
200mm²補助接地電纜之最大容許拉力通常限制於( )以下。
- (A) 800kg
- (B) 1000kg
- (C) 1200kg
- (D) 1400kg
正確答案:D
詳解:200mm²補助接地電纜最大容許拉力限制在1400kg以下。
輸電地下電纜線路用之補助接地線通常使用
- (A) 普通接地電纜
- (B) 同心接地電纜
- (C) 硬銅絞線(HDC)
- (D) 全鋁線(AAC)
正確答案:A
詳解:補助接地線通常使用普通接地電纜(絕緣被覆接地電纜)。
一回線四管(8"ψPVC管)之輸電地下電纜線路延放補助接地電纜之管路位置除另有規定外,通常放置於
- (A) 與R相電纜共管
- (B) 與S相電纜共管
- (C) 與T相電纜共管
- (D) 備用管
正確答案:D
詳解:一回線四管中,三管供R、S、T相,補助接地電纜放置於備用管。
移動電纜卷時,如使用滾動方式,其距離通常不得超過( )公尺。
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:以滾動方式移動電纜卷,距離通常不得超過5公尺,避免卷內電纜鬆脫損傷。
搬運或移動電纜卷之吊裝方式中以( )為最佳。
- (A) 堆高機直接搬運
- (B) 鋼索直接吊掛
- (C) 吊帶或鋼索配合軸棒吊掛
- (D) 吊網
正確答案:C
詳解:吊裝電纜卷以吊帶或鋼索配合軸棒吊掛最佳,受力均勻不傷電纜。
吊裝電纜卷如不得已需使用堆高機時,其前叉之長度通常選用
- (A) 電纜卷寬度之1/2
- (B) 電纜卷寬度之1/3
- (C) 大於電纜卷寬度
- (D) 長短不拘
正確答案:C
詳解:用堆高機吊電纜卷,前叉長度須大於卷寬,才能穩固支撐。
滾動電纜卷時,通常使用之方法為
- (A) 依其卷筒指示之方向滾動
- (B) 依其卷筒指示相反之方向滾動
- (C) 方向不拘,依工作方便之方向滾動
- (D) 方向不拘,如考慮更安全,將之倒平使用滾輪移動亦可
正確答案:A
詳解:滾動電纜卷須依卷筒指示方向,避免電纜鬆脫。
電纜卷搬運至工地,準備延放,通常之做法為
- (A) 將欲延放之全部電纜放置於道路圍籬之範圍內
- (B) 將欲延放之全部電纜放置於路邊
- (C) 將欲延放之全部電纜放置於人行道
- (D) 遂條搬運遂條延放
正確答案:D
詳解:電纜應逐條搬運逐條延放,避免占用道路、人行道,並降低風險。
電纜卷因重心不穩,容易滾動為安全計必須( )放置,並使用制止器制動。
- (A) 平面
- (B) 垂直
- (C) 傾斜
- (D) 架高
正確答案:B
詳解:電纜卷須垂直放置(以卷面立放)並以制止器制動,防止滾動。
電纜卷需搬運或移動時須使用( )做為吊帶並配合鋼軸棒吊掛,以免發生斷落危險。
- (A) 尼龍繩
- (B) 麻繩
- (C) PE繩
- (D) 鋼絲繩
正確答案:D
詳解:搬運電纜卷須用鋼絲繩吊帶配合鋼軸棒吊掛,強度夠,避免斷落。
輸電用電纜卷筒其材質通常規定為
- (A) 鐵製
- (B) 木製
- (C) 不銹鋼製
- (D) 無限制
正確答案:A
詳解:輸電電纜卷筒規定為鐵製,強度較高,可承受大型電纜重量。
當電纜延放拉入管內100公尺處之實際拉力,若為100公尺處計算拉力之( )倍以上時,應即注意線軸煞車並設法降低放線端之背力。
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 四
正確答案:B
詳解:實際拉力為計算拉力的2倍以上時,應注意線軸煞車並設法降低放線背力。
輸電電纜之延放經彎曲管路,其外側壓力必須低於( )kg/m。
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:D
詳解:輸電電纜經彎曲管路時,外側壓力必須低於500kg/m。
電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2倍以上時,需對其( )實施10KV DC耐壓1分鐘之絕緣測試。
- (A) 被覆
- (B) 絕緣體
- (C) 金屬遮蔽層
- (D) 絕緣體遮蔽層
正確答案:A
詳解:延線拉力為計算值2倍以上時,須對被覆做10kV DC耐壓1分鐘測試,確認有無擦傷。
電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2倍以上時,需對其被覆實施( )KV DC耐壓1分鐘之絕緣測試,以確認有否擦傷。
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 30
正確答案:B
詳解:拉力過大時對被覆做10kV DC耐壓1分鐘測試,確認被覆有無擦傷。
電纜延放拉引時,如張力突增通常於管路口前塗抹( )以減低電纜之摩擦。
- (A) 牛油
- (B) 矽油膏
- (C) 石腊
- (D) 電纜潤滑膏
正確答案:D
詳解:拉引時張力突增,管路口前塗電纜潤滑膏,以降低摩擦。
噪音管制標準所訂時段區分中之日間,是指
- (A) 上午六時至晚上七時
- (B) 上午七時至晚上八時
- (C) 上午八時至晚上九時
- (D) 上午九時至晚上十時
正確答案:B
詳解:噪音管制標準所訂日間為上午7時至晚上8時。
噪音管制法施行細則中所稱噪音管制區分為四類,其中指環境極需安寧之地區是屬( )類管制區。
- (A) 第一
- (B) 第二
- (C) 第三
- (D) 第四
正確答案:A
詳解:第一類管制區為環境極需安寧的地區,如療養院、學校等。
噪音管制標準規定使用其他機械如電纜拉線機,其噪音最大均能音量(Lmax)不得大於( )分貝。
- (A) 70
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 85
正確答案:C
詳解:其他機械(如電纜拉線機)噪音最大音量不得大於80分貝。
噪音管制標準所訂時段區分中之晚間,是指晚上
- (A) 六時至十時(鄉村)或十一時(都市)
- (B) 七時至十時(鄉村)或十一時(都市)
- (C) 八時至十時(鄉村)或十一時(都市)
- (D) 九時至十一時(鄉村)或十二時(都市)
正確答案:C
詳解:噪音管制標準晚間為晚上8時至10時(鄉村)或11時(都市)。
違反噪音管制標準裁定罰鍰時,如該音源超過管制標準音量十分貝以上,其罰款為下限金額之( )倍。
- (A) 二~四
- (B) 五~七
- (C) 六~八
- (D) 八~十
正確答案:D
詳解:依官方答案,音量超過管制標準十分貝以上,罰款為下限金額的八至十倍。
營建工程違反噪音管制標準規定,如接獲限期改善通知,其期限不得超過
- (A) 90日
- (B) 30日
- (C) 4日
- (D) 10分鐘
正確答案:C
詳解:營建工程接獲限期改善通知,期限不得超過4日,限期從嚴。
噪音會引起( )障礙,也會造成生理及心理上之危機,更能導致事故發生。
- (A) 聽力
- (B) 視力
- (C) 嗅覺
- (D) 循環系統
正確答案:A
詳解:噪音會引起聽力障礙,也造成生理、心理危害並導致事故。
噪音造成的傷害主要與噪音大小及暴露時間的長短,另與( )也有影響。
- (A) 頻率
- (B) 速度
- (C) 效率
- (D) 功率
正確答案:A
詳解:噪音傷害與音量、暴露時間及頻率有關,高頻較易傷聽力。
噪音量的測量值單位為
- (A) 瓩
- (B) 焦耳
- (C) 分貝
- (D) 流明
正確答案:C
詳解:噪音量的單位為分貝(dB)。
違反噪音管制標準者,經主管機關告發( )次,仍未遵行者,除依規定罰鍰外,應限期令其改善。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依官方答案,違反噪音管制標準者經告發2次仍未遵行,應限期令其改善。
基本技能
電壓表之靈敏度S之定義為
- (A) 滿載電流
- (B) 滿載電流導數
- (C) 電壓表內阻
- (D) 滿阻電壓
正確答案:B
詳解:電壓表靈敏度S為滿載電流的倒數(Ω/V),代表電壓表內阻與滿刻度電壓的比。
一般高阻表較適合測量
- (A) 絕緣電阻
- (B) 接地電阻
- (C) 接觸電阻
- (D) 電機繞阻電阻
正確答案:A
詳解:高阻表(megger)電壓高、量程大,適合測量絕緣電阻。
一個基本表之滿載電流為500μA,內阻為250Ω,若不用倍增器則滿載電壓為
- (A) 500mv
- (B) 250mv
- (C) 125mv
- (D) 100mv
正確答案:C
詳解:V=I×R=500μA×250Ω=125mV。
三用電表之表版上之ACV係指
- (A) 交流電壓
- (B) 直流電壓
- (C) 交流電流
- (D) 直流電流
正確答案:A
詳解:三用電表表版上ACV表示交流電壓,DCV才是直流電壓。
將交流電變換成直流電的裝置為
- (A) 比流器
- (B) 換流器
- (C) 比壓器
- (D) 整流器
正確答案:D
詳解:整流器能將交流電變換成直流電,換流器則多指直流變交流。
瓦特表測量負載之( )功率。
- (A) 有效
- (B) 無效
- (C) 視在
- (D) 伏安
正確答案:A
詳解:瓦特表測量的是負載消耗的有效功率。
交流電壓之最大值為有效值

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
交流電表之讀值為該交流之
- (A) 最大值
- (B) 瞬時值
- (C) 有效值
- (D) 平均值
正確答案:C
詳解:交流電表讀值是有效值,與同值直流產生相同熱效應。
繼電器又稱
- (A) 電阻
- (B) 電驛
- (C) 電容
- (D) 電感
正確答案:B
詳解:繼電器又稱電驛,用小電流控制大電流的開關。
常作為整流及檢波之用之元件為
- (A) 電阻器
- (B) 電感器
- (C) 電容器
- (D) 二極體
正確答案:D
詳解:二極體具單向導通特性,常用於整流與檢波。
交流電壓e= ˙110 Sin(377t+10°)伏特,以電壓表測得讀數為( )伏特。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
rpm轉速指( )轉數。
- (A) 每秒
- (B) 每分
- (C) 每小時
- (D) 每日
正確答案:B
詳解:rpm為revolutions per minute,即每分鐘轉數。
瓦時表內永久磁鐵裝置之功用為
- (A) 幫助啟動
- (B) 增加轉矩
- (C) 制動煞車
- (D) 克服轉盤摩擦
正確答案:C
詳解:瓦時表內永久磁鐵產生制動力矩,使轉盤轉速與功率成正比。
吊扇、電扇的蔽極線圈是要為
- (A) 幫助啟動
- (B) 減少漏磁
- (C) 減少渦流
- (D) 增加轉矩
正確答案:B
詳解:吊扇、電扇的蔽極線圈用於減少漏磁(依官方答案)。
工作梯靠壁放置供人員上下時,其梯子之傾斜角度應與地面成( )度以內方符合安全規定。
- (A) 45
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 75
正確答案:D
詳解:工作梯靠壁放置,梯子傾斜角度應與地面成75度以內,以防滑倒。
使用螺絲起子時須與螺絲釘的頭部接觸面保持( )旋轉。
- (A) 45度
- (B) 60度
- (C) 75度
- (D) 90度
正確答案:D
詳解:使用螺絲起子須與螺絲釘頭部接觸面保持90度(垂直)旋轉,避免滑脫。
使用鐵錘打擊物件時,其鐵錘面應與被打擊面
- (A) 相吻合
- (B) 呈15度
- (C) 呈30度
- (D) 呈45度
正確答案:A
詳解:鐵錘打擊時,錘面應與被打擊面吻合,避免滑脫、損傷物件。
旋緊或鬆開具有螺紋之大接合物須使用( )最適合。
- (A) 扳鉗
- (B) 鐵錘
- (C) 旋鑿
- (D) 鋼絲鉗
正確答案:A
詳解:旋緊或鬆開大型螺紋接合物,以扳鉗最適合,可提供足夠扭力。
電纜延放引拉時,為防止鋼絲繩扭結,須繫結
- (A) 可轉連接器
- (B) U型軋頭
- (C) 拉環
- (D) 連接器
正確答案:A
詳解:延放電纜時繫結可轉連接器,使鋼絲繩可自由旋轉,不致扭結。
依設計圖面彎曲69KV電纜時,須使用( )做為電纜輔助彎曲工具,避免劇烈屈曲,傷及電纜。
- (A) 鐵槌
- (B) 木棒
- (C) 電纜彎曲器
- (D) 鐵棒
正確答案:C
詳解:彎曲69kV電纜須用電纜彎曲器,避免劇烈屈曲而傷及電纜。
充油電纜鋸斷時,須將電纜末端
- (A) 稍微抬高
- (B) 放低
- (C) 水平
- (D) 抬較管路口處高,以減少空氣進入電纜內部
正確答案:A
詳解:鋸斷充油電纜時,末端稍微抬高,可減少空氣進入電纜內部。
充油電纜鋸斷時,須將遠端供油用壓力調節槽之閥門
- (A) 關閉
- (B) 開啟
- (C) 半開啟
- (D) 開啟或關閉均可
正確答案:A
詳解:鋸斷充油電纜時,須將遠端供油壓力調節槽閥門關閉,避免油大量流出。
電纜接續處理切斷電纜時,鋸子與電纜軸心之方向應成( )度。
- (A) 45
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 90
正確答案:D
詳解:切斷電纜時鋸子須與電纜軸心成90度,使截面平整。
充油電纜鋸斷後下列程序中何者須優先處理:
- (A) 清除鋸屑
- (B) 讓電纜內部絕緣油排出清洗
- (C) 沖洗封蓋
- (D) 防蝕
正確答案:B
詳解:充油電纜鋸斷後須優先讓內部絕緣油排出清洗,再處理其他事項。
161KV交連PE電纜中間接續處理於切斷電纜時,其切斷點應於( )鋸斷電纜。
- (A) 人孔中心
- (B) 接續匣中心
- (C) 人孔中心左右10公分範圍內
- (D) 依照廠家施工說明
正確答案:D
詳解:161kV交連PE電纜中間接續切斷位置,須依廠家施工說明,不同產品尺寸不同。
充油電纜延放後,其餘長鋸斷後通常使用( )將端末密封保護,以防水氣入內。
- (A) 塑膠管套
- (B) 熱縮管
- (C) 金屬封蓋
- (D) 自融性膠帶
正確答案:C
詳解:充油電纜餘長鋸斷後,以金屬封蓋密封端末,防止水氣入內。
充油電纜端末封蓋鉛工處理時,通常於被覆切口處使用( )包紮,以防燒焦。
- (A) 玻璃帶
- (B) PVC帶
- (C) P.E帶
- (D) 橡膠帶
正確答案:A
詳解:鉛工處理時於被覆切口以玻璃帶包紮,耐熱,防止燒焦。
充油電纜端末封蓋之鉛工作業下列程序中何者須最優先處理:
- (A) 用鋼刷將鋁被套表面之氧化膜刷掉
- (B) 用去漬油將鋁被套表面清洗乾淨
- (C) 用噴火器加熱鋁被套
- (D) 加熱於鋁焊條並塗抹於鋁被套表面
正確答案:B
詳解:鋁被套鉛工作業須先用去漬油洗淨表面,再去氧化膜、加熱與上焊條。
充油電纜端末封蓋鉛工處理前,於鋁被套表面洗淨及去除氧化膜後,通常於該表面先鍍一層
- (A) 銅
- (B) 錫
- (C) 鉛
- (D) 鋁
正確答案:D
詳解:洗淨並去除氧化膜後,先於鋁被套表面鍍一層鋁,再進行鉛工焊接。
充油電纜端末封蓋鉛工處理中使用石腊或脂腊塗抹於鉛工表面之目的為
- (A) 避免水氣附著
- (B) 潤滑使表面光滑
- (C) 降溫冷卻
- (D) 工安需要
正確答案:C
詳解:於鉛工表面塗石腊或脂腊,目的是降溫冷卻,使鉛工處理固化。
交連PE電纜鋸斷後通常使用( )將端末包紮或密封保護,以防水氣入內。
- (A) 封蓋
- (B) 自融性膠帶
- (C) PVC管套或熱縮管
- (D) PVC膠帶
正確答案:C
詳解:交連PE電纜鋸斷後,以PVC管套或熱縮管包紮端末,防止水氣進入。
充油電纜端末封蓋防水處理前,須確認封蓋鉛工之部位( )後始進行防水處理。
- (A) 外觀有否平滑
- (B) 尺寸是否適當
- (C) 表面有否漏油
- (D) 表面有否塗抹樹脂混合物
正確答案:C
詳解:防水處理前須確認封蓋鉛工部位無漏油,才可進行下一步。
充油電纜端末防水處理所需之材料通常使用
- (A) PE帶
- (B) PVC帶
- (C) 玻璃帶
- (D) 自融性膠帶
正確答案:D
詳解:充油電纜端末防水處理以自融性膠帶為材料,防水效果佳。
交連PE電纜端末防水處理所需之材料通常使用
- (A) PVC管套或熱縮管與自融性膠帶
- (B) PE帶
- (C) PVC帶
- (D) 玻璃帶
正確答案:A
詳解:交連PE電纜端末防水,以PVC管套或熱縮管配合自融性膠帶。
交連PE電纜端末防水處理使用PVC管套,當套入電纜端末時,通常使用( )包紮其封口。
- (A) PE帶
- (B) PVC帶
- (C) 玻璃帶
- (D) 自融性膠帶
正確答案:D
詳解:PVC管套套入電纜端末後,以自融性膠帶包紮封口,確保防水。
標準人孔內以接續匣支持礙子支撐充油電纜接續匣時,通常使用( )型支臂組合。
- (A) F1
- (B) F2
- (C) L1
- (D) L2
正確答案:A
詳解:人孔內以接續匣支持礙子支撐充油電纜接續匣,通常用F1型支臂組合。
標準人孔內以接續匣固定套固定交連PE電纜接續匣時,通常使用( )型支臂組合。
- (A) F1
- (B) F2
- (C) L1
- (D) L2
正確答案:A
詳解:以固定套固定交連PE電纜接續匣時,通常也使用F1型支臂組合。
充油電纜於傾斜變化段以管型支柱及RF型支臂支撐時,通常使用
- (A) O
- (B) RO
- (C) OR
- (D) OL型固定帶組合
正確答案:B
詳解:充油電纜於傾斜段以管型支柱與RF型支臂支撐,通常用RO型固定帶組合。
輸電電纜固定於管型支柱及L2型支臂,如欲使該支臂左側稍微往上揚時,通常使用( )型固定帶組合。
- (A) O
- (B) OL
- (C) OR
- (D) RO
正確答案:B
詳解:欲使L2型支臂左側稍微上揚,通常使用OL型固定帶組合。
輸電交連PE電纜以垂直蛇形佈設於蛇形段之電纜支撐通常使用( )安裝於角鐵支柱或管型支柱。
- (A) L1型支臂
- (B) L2型支臂
- (C) F1型支臂
- (D) 托盤
正確答案:D
詳解:交連PE電纜垂直蛇形佈設,通常用托盤安裝於角鐵或管型支柱。
使用彈簧式固定座固定交連PE電纜,安裝時旋轉其彈簧緊度之控制螺栓應
- (A) 於設定點以內
- (B) 於設定點即可
- (C) 於設定點以外
- (D) 愈緊愈安全
正確答案:B
詳解:彈簧式固定座的螺栓旋至設定點即可,過鬆不固定、過緊會壓傷電纜。
輸電電纜固定座於管型支柱及L2型支臂,如欲使該支臂右側稍微往上揚,通常使用( )固定帶組合。
- (A) O型
- (B) OL型
- (C) OR型
- (D) RO型
正確答案:C
詳解:欲使L2支臂右側稍上揚,使用OR型固定帶組合,與左側上揚的OL型相對。
標準人孔內以鈴口型電纜支撐支持電纜時,通常使用( )支臂組合。
- (A) F1型
- (B) F2型
- (C) L1型
- (D) L2型
正確答案:C
詳解:人孔內以鈴口型電纜支撐支持電纜時,通常使用L1型支臂組合。
標準人孔內使用支臂支撐69KV交連PE電纜接續匣,其規格通常使用
- (A) F1 58cm
- (B) L1 58cm
- (C) F1 55cm
- (D) L1 55cm
正確答案:A
詳解:人孔內支撐69kV交連PE電纜接續匣,通常使用F1型58cm支臂。
標準人孔內於反曲段以管型支柱及RF型支臂支持充油電纜,其安裝管型支柱之位置如於相關裝置圖未標示時,應放於
- (A) 中央點
- (B) 反曲點
- (C) 反曲點左右10公分
- (D) 無限制
正確答案:B
詳解:反曲段管型支柱位置若圖面未標示,應放在反曲點,使支撐順著電纜走向。
特高壓電纜彎曲固定時,其最小彎曲半徑不得小於電纜自身外徑的
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 35倍
正確答案:B
詳解:特高壓電纜固定時,最小彎曲半徑不得小於電纜外徑的15倍。
長距離涵洞內69KV交連PE電纜採垂直蛇形佈設時,其蛇形之間距為3M,每蛇形段中向下彎曲之距離(弛度)通常規定為( )倍之電纜外徑。
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:依規定,間距3M的垂直蛇形佈設,每段向下彎曲的弛度為電纜外徑的1倍。
69KV交連PE電纜彎曲處理時,最後須將電纜接續匣兩側之電纜在接續中心起,以接續銅套管長度各加( )mm以上,保持水平筆直並相疊。
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:B
詳解:彎曲處理後接續匣兩側電纜自接續中心起,以銅套管長度各加200mm以上保持水平筆直。
地下輸電電纜反曲、蛇行及轉彎之彎曲,通常以( )做輔助工具。
- (A) 電纜彎曲器
- (B) 木棒
- (C) 鐵棒
- (D) 人力踩踢
正確答案:A
詳解:地下輸電電纜的反曲、蛇行與轉彎,以電纜彎曲器輔助,避免損傷。
69KV交連PE電纜在管路口之部位,應保持至少( )mm之水平筆直長度。
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:A
詳解:電纜在管路口須保持至少100mm水平筆直長度,避免管口處彎曲損傷。
人孔作業
人孔作業用之多用途氣體檢測器其氧氣測定範圍通常為
- (A) 0~35%
- (B) 36~50%
- (C) 51~80%
- (D) 81~100%
正確答案:A
詳解:人孔用多用途氣體檢測器的氧氣測定範圍通常為0~35%。
人孔內工作通常氧氣之安全容許濃度為( )%以上。
- (A) 18
- (B) 17
- (C) 16
- (D) 15
正確答案:A
詳解:人孔內氧氣安全容許濃度為18%以上,低於此易缺氧。
人孔內工作通常二氧化碳之安全容許濃度為( )以下。
- (A) 5000PPM
- (B) 5100PPM
- (C) 5200PPM
- (D) 5500PPM
正確答案:A
詳解:人孔內二氧化碳的容許濃度為5000PPM以下。
人孔之氣體測定,應自孔口至孔底測定含氧量及有害氣體濃度,其測定點至少須( )處。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:人孔氣體測定自孔口至孔底,至少須測定5處,確保各層氣體均安全。
人孔內作業中,氣體濃度測定儀器應
- (A) 維持測定狀態
- (B) 僅測定一次即關機
- (C) 維持測定或關機均可
- (D) 不需繼續測定
正確答案:A
詳解:人孔作業中,氣體測定儀器須維持測定狀態,隨時監測氣體濃度變化。
人孔內作業中,如孔內通風良好
- (A) 工作人員休息抽煙無妨
- (B) 嚴禁抽煙
- (C) 不必繼續測定氣體濃度
- (D) 氣體濃度僅測定一次即關機
正確答案:B
詳解:人孔內即使通風良好,仍嚴禁抽煙,以免引燃可燃氣體。
初次測定人孔氣體濃度後,雖符合安全,但為安全計,仍須先通風( )分鐘後再測定一次。
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:D
詳解:初次測定合格後,仍須先通風15分鐘再測定一次,確保安全。
人孔內作業結束,下列事項何者不正確?
- (A) 應清點人數
- (B) 應確定進入人孔內人數
- (C) 應確定退出人孔內人數及進入人數無誤
- (D) 不必清點人數只要向人孔內呼叫一聲如無反應,即可覆蓋人孔
正確答案:D
詳解:作業結束須清點進出人數無誤,不可只呼叫一聲就蓋人孔蓋,故D不正確。
人孔作業開啟人孔蓋時,下列事項何者不正確:
- (A) 注意風向
- (B) 嚴禁煙火
- (C) 慎防孔內有害氣體
- (D) 不必瞭解人孔內外狀況
正確答案:D
詳解:開啟人孔蓋須注意風向、禁煙火、慎防有害氣體,也須了解人孔內外狀況,故D不正確。
人孔作業使用拒馬圍籬工作場所,其長度與寬度通常規定為
- (A) 100×100
- (B) 110×110
- (C) 120×120
- (D) 130×130
正確答案:C
詳解:人孔作業用拒馬圍籬通常規定為120×120。
在人孔內作業,不得使用
- (A) 內燃機之機械
- (B) 瓦斯燃料
- (C) 行動電話
- (D) 電動抽水機
正確答案:A
詳解:人孔內不得使用內燃機機械,因廢氣會使氧氣不足並產生有害氣體。
電纜延放時入人孔前,下列事項何者須最優先準備?
- (A) 多氣體測定器、護具及通風設備
- (B) 照明設備
- (C) 抽水設備
- (D) 通話系統
正確答案:A
詳解:入人孔前最先準備氣體測定器、護具及通風設備,確保作業人員安全。
電纜延放作業
地下輸電管路試通時,試通棒兩端與鋼絲繩相接處通常加裝( )以避免鋼絲繩發生扭結。
- (A) 絕緣連接器
- (B) 扭轉連接器
- (C) U型軋頭
- (D) 拉環
正確答案:B
詳解:試通棒兩端與鋼絲繩相接處加裝扭轉連接器,避免鋼絲繩扭結。
地下輸電管路試通及清洗管路時,所使用之鋼絲繩、扭轉連接器、試通棒、U型軋頭、拉圈及破布或毛刷等之組合順序通常為
- (A) 鋼絲繩-扭轉連接器-拉圈穿破布或毛刷-U型軋頭-試通棒-扭轉連接器-鋼絲繩
- (B) 鋼絲繩-扭轉連接器-試通棒-拉圈穿破布或毛刷-U型軋頭-鋼絲繩
- (C) 鋼絲繩- U型軋頭-扭轉連接器--試通棒-扭轉連接器-拉圈穿破布或毛刷-扭轉連接器-鋼絲繩
- (D) 鋼絲繩-扭轉連接器-試通棒-U型軋頭-拉圈穿破布或毛刷-鋼絲繩
正確答案:A
詳解:試通組合順序為鋼絲繩、扭轉連接器、拉圈穿破布或毛刷、U型軋頭、試通棒、扭轉連接器、鋼絲繩。
管徑為150 mmφ之PVC管路通常國內採用外徑D=136 mm,其標準長度為( )之試通棒試通。

- (A) 300mm
- (B) 400mm
- (C) 500mm
- (D) 600mm
正確答案:D
詳解:依圖,150mmφ PVC管路採外徑136mm,標準試通棒長度為600mm。
地下輸電管路預埋時通常於管路內預留一條( )供引拉試通用。
- (A) 鍍鋅鐵線
- (B) 鋼絲繩
- (C) 尼龍繩
- (D) 木麻繩
正確答案:C
詳解:管路預埋時預留一條尼龍繩,供引拉試通用,輕便且不易腐蝕。
地下輸電管路試通後需丈量管路長度時,其丈量方式通常為
- (A) 直接以皮尺引入丈量
- (B) 直接以鋼卷尺穿入丈量
- (C) 延放鋼絲繩後間接丈量
- (D) 延放尼龍繩後間接丈量
正確答案:C
詳解:試通後丈量管路長度,是延放鋼絲繩後再間接丈量。
地下輸電施工所需工具甚多,下列何者非屬管路試通用工具?
- (A) 試通棒
- (B) U型軋頭
- (C) 絕緣連接器
- (D) 張力計
正確答案:C
詳解:絕緣連接器不屬試通工具;試通棒、U型軋頭與張力計皆屬試通用工具。
161KV 1600mm²交連PE電纜之完成外徑為116mm,其延放引拉時之容許彎曲半徑通常規定不得小於( )mm。
- (A) 1160
- (B) 1392
- (C) 1740
- (D) 2320
正確答案:D
詳解:161kV電纜延放時容許彎曲半徑為外徑20倍,116×20=2320mm。
69KV 1000mm²交連PE電纜之完成外徑為93mm,其延放引拉時之容許彎曲半徑通常規定不得小於( )mm。
- (A) 930
- (B) 1160
- (C) 1395
- (D) 1860
正確答案:D
詳解:延放時容許彎曲半徑為外徑20倍,93×20=1860mm。
161KV 4000MCM充油電纜之完成外徑為116mm,其固定時之最小容許彎曲半徑通常規定不得小於( )mm。
- (A) 1160
- (B) 1392
- (C) 1740
- (D) 2320
正確答案:C
詳解:固定時最小彎曲半徑為外徑15倍,116×15=1740mm。
69KV 1000mm²交連PE電纜之完成外徑為93mm,其固定時之最小容許彎曲半徑通常規定不得小於( )mm。
- (A) 930
- (B) 1160
- (C) 1860
- (D) 2330
正確答案:C
詳解:依官方答案,69kV 93mm外徑電纜固定時最小彎曲半徑為1860mm(外徑20倍)。
161KV 3000MCM充油電纜之完成外徑為113mm,其延放引拉時之容許彎曲半徑通常規定不得小於( )mm。
- (A) 1130
- (B) 1356
- (C) 1695
- (D) 2260
正確答案:D
詳解:延放引拉時容許彎曲半徑為外徑20倍,113×20=2260mm。
輸電電纜銅導體之最大容許拉力通常為( )kg/mm²乘以導體截面積。
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:D
詳解:銅導體最大容許拉力為7kg/mm²乘導體截面積。
管路式佈設電纜彎曲之外側壓力通常限制於( )kg/M以下。
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:C
詳解:管路式佈設電纜彎曲外側壓力限制在500kg/m以下。
管路式佈設電纜彎曲之外側壓力等於電纜彎曲部分之拉線張力除以
- (A) 電纜長度
- (B) 電纜之彎曲半徑
- (C) 電纜之彎曲直徑
- (D) 電纜延放時之最小容許彎曲半徑
正確答案:B
詳解:外側壓力=拉線張力÷電纜彎曲半徑(kg/m)。
特高壓電纜佈設時之容許最小彎曲半徑通常規定為電纜外徑之
- (A) 10倍
- (B) 15倍
- (C) 20倍
- (D) 25倍
正確答案:C
詳解:特高壓電纜佈設時,容許最小彎曲半徑規定為外徑的20倍。
特高壓電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑通常規定為電纜外徑之( )倍。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:B
詳解:特高壓電纜固定後的最小彎曲半徑為外徑的15倍。
目前國內輸電用管路通常採用一管容納( )電纜。
- (A) 一條
- (B) 二條
- (C) 三條
- (D) 無限定條數
正確答案:A
詳解:國內輸電管路採一管一條電纜,避免互相擠壓與散熱不良。
輸電電纜延放引拉速度通常規定不得大於( )公尺/分鐘,須以均速引拉。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:輸電電纜延放引拉速度不得大於6公尺/分鐘,須均速引拉。
輸電電纜延放若與電纜平行引拉時,其拉力約等於( )張力計之讀值。
- (A) 1/5
- (B) 1/4
- (C) 1/3
- (D) 1/2
正確答案:D
詳解:平行引拉時電纜拉力約為張力計讀值的1/2,因滑輪兩側拉力各佔一半。
充油電纜延放後接續前,其作業用壓力調節槽之處理原則
- (A) 不需要拆掉
- (B) 改置電纜末端之高處補油
- (C) 放置電纜末端低處補油
- (D) 放置於拉線端補油
正確答案:B
詳解:充油電纜接續前,壓力調節槽改置於電纜末端高處補油,維持油壓。
涵洞佈設之電纜延放引拉時,通常安置滾輪,其間距通常保持在( )公尺以下。
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:涵洞內延放電纜安置滾輪,間距通常保持2公尺以下,使電纜支撐均勻。
當電纜延放到達拉線端之引拉張力為計算值之( )倍以上時,其電纜餘長應留置放線端,拉線端人孔處預留足夠餘長即可。
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:到達拉線端張力為計算值2倍以上時,餘長留置放線端,拉線端預留足夠餘長。
管路佈設之電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線( )公分以上。
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:電纜延放完成後,拉線環位置應超過電纜接續中心線50公分以上,使被拉傷部分可切除。
若電纜延放無使用拉線環,而須採線夾引拉時,通常其拉線張力最高不能超過( )公斤。
- (A) 3000
- (B) 2000
- (C) 1000
- (D) 500
正確答案:C
詳解:未使用拉線環而採線夾引拉時,拉線張力最高不得超過1000公斤。
若電纜延放無使用拉線環,而須採線夾引拉時,通常在電纜上之夾線長度至少需( )公分。
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:採線夾引拉時,在電纜上之夾線長度至少需100公分,使夾持力分散。
電纜延放如電纜到達拉線端之拉力為計算值之( )倍以上時,須對其被施10KV直流耐壓1分鐘之絕緣測試。
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:拉線端拉力為計算值2倍以上時,須對被覆施10kV直流耐壓1分鐘測試。
管路電纜延放通常使用鋼絲繩經由( )繫結電纜拉線環引拉。
- (A) U型軋頭
- (B) 拉環
- (C) 絕緣連接器
- (D) 扭轉連接器
正確答案:D
詳解:管路電纜延放通常由鋼絲繩經扭轉連接器繫結電纜拉線環引拉,避免扭結。
管路電纜延放通常採用
- (A) 鼻拉法
- (B) 繫拉法
- (C) 線夾拉法
- (D) 線網拉法
正確答案:A
詳解:管路電纜延放通常採鼻拉法,即由電纜導體拉線環引拉。
充油電纜延放後須連接臨時小型壓力調節槽,通常其油閥應保持( )之狀態。
- (A) 關閉
- (B) 半開
- (C) 全開
- (D) 開或關皆可
正確答案:C
詳解:充油電纜延放後連接臨時小型壓力調節槽,油閥保持全開,保持油壓。
電纜延放通常使用( )監視電纜拉力。
- (A) 壓力計
- (B) 高阻計
- (C) 流量計
- (D) 張力計
正確答案:D
詳解:電纜延放用張力計監視拉力,避免超過容許值而損傷電纜。
電纜延放須於拉線端裝張力計,以監視電纜拉力,通常其放置地點於滑輪之( )方。
- (A) 前
- (B) 後
- (C) 上
- (D) 下
正確答案:B
詳解:張力計裝於拉線端,放置地點在滑輪之後方,以測量實際拉力。
電纜延放準備工作中下列事項何者應最優先完成:
- (A) 放線端鋼絲繩繫結電纜拉線環
- (B) 拉線端人孔內安裝滑輪及張力計
- (C) 拉線端後絞盤車之固定及拉線裝置
- (D) 放線端與拉線端之通話聯絡系統
正確答案:D
詳解:延放準備工作首先完成放線端與拉線端的通話聯絡系統,以便協調。
管路延放69KV 1000mm²交連PE電纜之最大容許拉力為( )公斤。
- (A) 8000
- (B) 7000
- (C) 5000
- (D) 4000
正確答案:B
詳解:7kg/mm²×1000mm²=7000公斤。
管路式延放161KV 2000mm²交連PE電纜之最大容許拉力為( )公斤。
- (A) 16000
- (B) 14000
- (C) 10000
- (D) 8000
正確答案:B
詳解:7kg/mm²×2000mm²=14000公斤。
管路延放161KV 1600mm²交連PE電纜之最大容許拉力為
- (A) 12800公斤
- (B) 11200公斤
- (C) 8000公斤
- (D) 6400公斤
正確答案:B
詳解:7kg/mm²×1600mm²=11200公斤。
電纜延放若與電纜平行引拉時,由張力計顯示為7000公斤,此電纜之拉力約為( )公斤。
- (A) 14000
- (B) 3500
- (C) 2330
- (D) 1750
正確答案:B
詳解:平行引拉,電纜拉力約為張力計讀值的一半,7000÷2=3500公斤。
輸電地下電纜延放前首先應備妥及瞭解資料為
- (A) 線路概要圖
- (B) 線路系統圖
- (C) 人孔裝置圖
- (D) 縱斷概要圖
正確答案:A
詳解:延放前首先須備妥並了解線路概要圖,掌握路徑與整體概況。
輸電地下電纜延放或接續施工前不需向當地( )報備。
- (A) 社會局
- (B) 交通管制單位
- (C) 警察局
- (D) 政府路政單位
正確答案:A
詳解:施工前須向交通管制、警察局與路政單位報備,社會局不涉及。
電纜之容許拉力與電纜之( )有關。
- (A) 彎曲半徑
- (B) 導體截面積
- (C) 絕緣材質種類
- (D) 被覆厚度
正確答案:B
詳解:電纜容許拉力與導體截面積有關,截面積愈大,拉力愈大。
輸電管路之電纜延放其延線方向應與線路概要圖中所標示之方向
- (A) 相反
- (B) 一致
- (C) 無規定限制
- (D) 不一定一致
正確答案:B
詳解:延線方向應與線路概要圖所標示的方向一致,避免佈設錯誤。
輸電管路之電纜延放其電纜卷筒放置位置應在
- (A) 人孔前方口孔邊緣約2M處
- (B) 人孔後方口孔邊緣約2M處
- (C) 人孔兩口孔中央
- (D) 電纜引出進入管路最順之位置
正確答案:D
詳解:電纜卷筒放置位置以電纜引出進入管路最順的位置為宜。
輸電管路之電纜延放時須依規定填寫工作紀錄卡,通常每( )公尺紀錄張力一次,若有劇增時亦須隨時紀錄。
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:C
詳解:電纜延放時須每50公尺紀錄張力一次,劇增時亦須隨時記錄。
輸電管路之電纜延放後須以高阻計量測其被覆絕緣電阻,若其值小於( )MΩ-KM時,須實施被覆直流耐壓試驗。
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:被覆絕緣電阻小於10MΩ-KM時,須實施被覆直流耐壓試驗。
輸電管路之電纜延放後為區別起見,通常於電纜兩端
- (A) 以色筆做記號
- (B) 塗色漆
- (C) 包紮色帶
- (D) 加裝相位識別帶
正確答案:D
詳解:電纜兩端加裝相位識別帶,以區別各相,不易脫落。
輸電管路之電纜延放完成後下列事項何者須最優先處理:
- (A) 清理工作場所,維護環境美觀
- (B) 將空電纜卷筒及封板載離現場
- (C) 收拾及清點工具
- (D) 迅速離開工地,以恢復交通順暢
正確答案:B
詳解:延放完成後應最先把空電纜卷筒及封板載離現場,以免占用道路。
輸電管路之電纜延放時通常於放線端人孔內需配置( )位技術員,負責操作電纜於孔口上下及連絡等工作。
- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:C
詳解:放線端人孔內須配置2位技術員,負責電纜於孔口上下與連絡。
地下輸電電纜延放後須以( )測試金屬遮蔽層及被覆間之絕緣電阻。
- (A) 電流表
- (B) 電壓表
- (C) 三用電表
- (D) 高阻計
正確答案:D
詳解:延放後以高阻計測試金屬遮蔽層與被覆間的絕緣電阻。
地下輸電電纜延放後,使用1000V高阻計量測其電纜之被覆絕緣電阻應為( )MΩ-KM以上。
- (A) 10
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 1000
正確答案:A
詳解:用1000V高阻計量測被覆絕緣電阻,應為10MΩ-KM以上。
電纜被覆絕緣電阻之測量方式為量測
- (A) 導體與金屬遮蔽層間
- (B) 導體與大地間
- (C) 金屬遮蔽層與被覆間
- (D) 絕緣體遮蔽層與被覆間
正確答案:C
詳解:被覆絕緣電阻是量測金屬遮蔽層與被覆間的電阻。
地下輸電電纜延放後通常以直流10KV測試電纜被覆,其加電壓之持續時間為( ),以確認電纜有否擦傷。
- (A) 1分鐘
- (B) 5分鐘
- (C) 15分鐘
- (D) 1小時
正確答案:A
詳解:地下輸電電纜被覆以直流10kV測試,加壓持續1分鐘,確認有否擦傷。
地下輸電電纜遮蔽系統之非接地端通常裝設
- (A) 非線性阻抗
- (B) 線性阻抗
- (C) 線圈接地
- (D) 變壓器接地型之被覆保護裝置保護電纜被覆
正確答案:A
詳解:遮蔽系統非接地端通常裝設非線性阻抗之被覆保護裝置,保護電纜被覆。
常見問題
輸電地下電纜裝修丙級學科有幾題?
本題庫為 V114090111 版,共 311 題,全為單選題、圖片題 27 題,分 4 章。
輸電地下電纜裝修丙級學科幾分及格?
學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。
輸電地下電纜裝修丙級學科要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
輸電地下電纜裝修丙級題目會和題庫一樣嗎?
試題出自公開題庫並抽題,這份題庫只有 311 題,且裝修知識占多數,把圖片題與填空題都練熟最保險。
輸電地下電纜裝修丙級怎麼準備最快?
先把裝修知識 198 題練熟,再練延放作業與基本技能,記牢人孔氣體濃度,最後用正式模擬練 80 題。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。