變電設備裝修丙級題庫

變電設備裝修丙級學科601題,分9章,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

601總題數
9章節數
32附圖題
線上練習這份題庫輸電架空線路裝修丙級題庫輸電架空線路裝修乙級題庫輸電地下電纜裝修丙級題庫輸電地下電纜裝修乙級題庫變電設備裝修乙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090112(114/09/01 公告,112/01/01 起報檢者適用)
題數601 題,分 9 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 32 題
考試題數與時間學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做開關設備 121 題、變壓器 115 題與配電盤裝設 114 題,再做儀器使用 86 題。

32 題圖片題要認電路符號與接線;電驛代號、絕緣電阻與充電係數的數字別背混,再用錯題複習。

章節分布

章節題數
識圖與基本常識39 題
接地系統施工32 題
鋁導線壓接工作27 題
配電盤之裝設114 題
儀器使用86 題
蓄電池組之安裝35 題
匯流排及架線作業32 題
開關設備安裝及調整121 題
變壓器安裝及維修115 題
識圖與基本常識
考電路符號、電感單位、燈泡電阻、功率因數與電容器並聯、零相比流器、傅倫第效應及避雷器特性。
接地系統施工
考接地網埋設深度、網格間距與步間電壓、接地棒埋入、接地線大小,以及人工處理土質降低電阻。
鋁導線壓接工作
考鋁導線套管壓縮重疊、手動式油壓工具、477MCM 與 1431MCM 壓接端子孔數及壓接頭間距。
配電盤之裝設
考配電盤配線電線、無熔線斷路器 AF 與 AT、信號燈顏色、控制開關、AS 切換開關與 IEEE 電驛代號。
儀器使用
考三用電表使用與檔位、直流電阻測量、串聯伏特計、高阻計與低阻計、耦合電容比壓器(CCVT)。
蓄電池組之安裝
考充電機二極體降壓器、整流方式、鎳鎘與鉛酸電池壽命、均等充電、鹼蓄電池充電係數與補水。
匯流排及架線作業
考柱型礙子與污染等級、鋁匯流排分歧線與連接、遮水笠、IPS 鋁管焊接、匯流排配件與礙子檢測。
開關設備安裝及調整
考 GIS 手動操作、69kV 斷路器種類、低頻耐壓試驗、開關互鎖、電壓檢測器與操作機構潤滑。
變壓器安裝及維修
考吸濕呼吸器吸濕劑變色、真空注油靜置、測溫裝置、比流器二次側不可開路與套管沿面距離。

完整題目

識圖與基本常識

題號 1-1 單題頁

電路圖中符號表示

第 1-1 題附圖
  • (A) 電阻器
  • (B) 積熱電驛
  • (C) 熱敏電阻
  • (D) 輔助電驛

正確答案:B

詳解:符號為積熱電驛(過載保護電驛)。

題號 1-2 單題頁

不受電源頻率影響之電器為

  • (A) 變壓器
  • (B) 感應電動機
  • (C) 日光燈
  • (D) 電熱器

正確答案:D

題號 1-3 單題頁

交流電壓有效值為100伏特,其峰值電壓為

第 1-3 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-4 單題頁

下圖符號為

第 1-4 題附圖
  • (A) 電磁開關b接點
  • (B) 電磁開關a接點
  • (C) 按鈕開關a接點
  • (D) 按鈕開關b接點

正確答案:C

詳解:圖示為按鈕開關a接點(常開接點)。

題號 1-5 單題頁

電感的單位是

  • (A) 法拉
  • (B) 瓦特
  • (C) 亨利
  • (D) 伏特

正確答案:C

詳解:電感量的單位是亨利(H);安培為電流、瓦特為功率、伏特為電壓。

題號 1-6 單題頁

400瓦特100歐姆之電阻器串聯在電路上時的電壓應不超過

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 400
  • (D) 40000伏特

正確答案:B

詳解:P=V²/R,V=√(P×R)=√(400×100)=200V。

題號 1-7 單題頁

瓦特小時為( )的單位。

  • (A) 功
  • (B) 電流
  • (C) 功率
  • (D) 電壓

正確答案:A

詳解:瓦特小時(Wh)是電能,即功的單位。

題號 1-8 單題頁

長度相同之銅導線其截面積越大者電阻值

  • (A) 越大
  • (B) 越小
  • (C) 和導線截面積無關
  • (D) 無法比較

正確答案:B

詳解:電阻R=ρL/A,長度相同截面積愈大,電阻愈小。

題號 1-9 單題頁

額定容量為110伏特100瓦特之燈泡,其電阻為( )歐姆。

  • (A) 1.1
  • (B) 121
  • (C) 11000
  • (D) 12100

正確答案:B

詳解:R=V²/P=110²/100=121Ω。

題號 1-10 單題頁

純電阻性負載之功率因數為

  • (A) 0
  • (B) 1/4
  • (C) 1/2
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:純電阻負載電壓與電流同相,功率因數為1。

題號 1-11 單題頁

三相Y型負載達平衡時,若測出相電流為10安培則線電流為( )安培。

  • (A) 3.3
  • (B) 10
  • (C) 17.32
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:Y型平衡負載線電流等於相電流,為10A。

題號 1-12 單題頁

兩只4歐姆之電阻並聯時其等值電阻為( )歐姆。

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:A

詳解:並聯等值電阻=4×4/(4+4)=2Ω。

題號 1-13 單題頁

電容性負載的功率因數為

  • (A) 0
  • (B) 1
  • (C) 介於0~1間
  • (D) 介於0~–1間

正確答案:C

詳解:電容性負載電流超前電壓,功率因數介於0到1之間(超前)。

題號 1-14 單題頁

為改善線路電壓降,下列何者正確?

  • (A) 將導線線徑換小
  • (B) 將導線線徑換大
  • (C) 將銅線改用鋁線
  • (D) 延長導線長度

正確答案:B

詳解:電壓降V=IR,導線換粗則電阻減小,可改善線路電壓降。

題號 1-15 單題頁

保護電驛的基本功能為適時正確地將故障的設備隔離,使電力系統的干擾及設備損壞減至最小,下列何者不是電驛的基本要求?

  • (A) 靈敏度
  • (B) 選擇性
  • (C) 可靠性
  • (D) 方便性

正確答案:D

詳解:保護電驛基本要求為靈敏度、選擇性、可靠性及速動性,方便性不是。

題號 1-16 單題頁

5個電容器每個電容器為5μf,當並聯時其總電容量為

  • (A) 1μf
  • (B) 10μf
  • (C) 20μf
  • (D) 25μf

正確答案:D

詳解:並聯電容量相加,5×5μF=25μF。

題號 1-17 單題頁

某電路功率因數為1,若再增加並聯電容器則

  • (A) 功率因數不變
  • (B) 功率因數減小
  • (C) 功率因數增大
  • (D) 功率因數大於1

正確答案:B

詳解:功率因數已為1,再並聯電容會使電流超前,功率因數反而減小。

題號 1-18 單題頁

當頻率降低時,電容器之容抗值(XC)會

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 先增後減

正確答案:B

詳解:XC=1/(2πfC),頻率降低,容抗增加。

題號 1-19 單題頁

變壓器之鐵損與負載

  • (A) 無關
  • (B) 成正比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 成反比

正確答案:A

題號 1-20 單題頁

使用相同材質的電線如將其長度增為3倍,其截面積減為1/2倍時,則電線電阻為原來之

  • (A) 1/2倍
  • (B) 1倍
  • (C) 3倍
  • (D) 6倍

正確答案:D

詳解:R=ρL/A,長度×3、截面積×1/2,電阻變為3÷(1/2)=6倍。

題號 1-21 單題頁

與零相比流器(ZCT)配合使用之電驛為

  • (A) 過電流電驛
  • (B) 接地過流電驛
  • (C) 過電壓電驛
  • (D) 差動電驛

正確答案:B

詳解:零相比流器(ZCT)偵測接地電流,配合接地過流電驛動作。

題號 1-22 單題頁

Y接與△接在相同阻抗設備之消耗功率下列敘述何者正確?

  • (A) Y接=△接
  • (B) Y接=△接×3
  • (C) △接=Y接×3
  • (D) △接=Y接×√3

正確答案:C

詳解:相同阻抗Y接功率為P=V²/Z,△接線電壓為Y接相電壓的√3倍,功率為其3倍。

題號 1-23 單題頁

電路發生串聯共振時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 功率因數最大
  • (B) 電流最大
  • (C) 實功率最小
  • (D) 阻抗最小

正確答案:C

詳解:串聯共振時阻抗最小、電流最大、功因為1,實功率(I²R)最大,非最小。

題號 1-24 單題頁

電路發生並聯共振時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 功率因數最大
  • (B) 實功率最大
  • (C) 電壓最小
  • (D) 阻抗最大

正確答案:C

詳解:並聯共振時阻抗最大,電壓最大而不是最小,故C錯。

題號 1-25 單題頁

比流器之激磁電流,下列敘述何者正確?

  • (A) 愈大愈好
  • (B) 愈小愈好
  • (C) 普通
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:比流器激磁電流愈小,誤差愈小,準確度愈高。

題號 1-26 單題頁

金屬導體之電阻因溫度升高,其電阻值

  • (A) 變小
  • (B) 不變
  • (C) 變大
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:金屬導體電阻隨溫度升高而變大(正溫度係數)。

題號 1-27 單題頁

絕緣體及非金屬材料之電阻因溫度升高,其電阻值

  • (A) 不變
  • (B) 變小
  • (C) 變大
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:絕緣體與非金屬電阻隨溫度上升而變小(負溫度係數)。

題號 1-28 單題頁

2個電阻係數相同的電阻加以串聯後,其電阻係數

  • (A) 不變
  • (B) 1/2倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:A

詳解:電阻係數是材料本身性質,串聯後不變。

題號 1-29 單題頁

長程傳輸線中,為改善傅倫第效應,會在負載端採取下列何種方式?

  • (A) 串聯電容器
  • (B) 並聯電容器
  • (C) 串聯電抗器
  • (D) 並聯電抗器

正確答案:D

詳解:長程線路輕載時電容效應使受電端電壓升高(費倫第效應),裝並聯電抗器吸收之。

題號 1-30 單題頁

某一串連RL電路,電阻為3Ω電感抗4Ω,接於100V電源,其功率因素為

  • (A) 1
  • (B) 0.8
  • (C) 0.75
  • (D) 0.6

正確答案:D

詳解:Z=√(3²+4²)=5Ω,功因=R/Z=3/5=0.6。

題號 1-31 單題頁

此電驛符號依據ANSI或IEEE電驛及控制設備代號標準,為下列何種電驛?

第 1-31 題附圖
  • (A) 瞬時過電流電驛
  • (B) 延時過電流電驛
  • (C) 接地延時過電流電驛
  • (D) 頻率電驛

正確答案:A

詳解:依圖,符號為50,ANSI代號50為瞬時過電流電驛。

題號 1-32 單題頁

此電驛符號依據ANSI或IEEE電驛及控制設備代號標準,為下列何種電驛?

第 1-32 題附圖
  • (A) 頻率電驛
  • (B) 方向性電驛
  • (C) 過電壓電驛
  • (D) 低電壓電驛

正確答案:A

詳解:依圖,符號為81,ANSI代號81為頻率電驛。

題號 1-33 單題頁

避雷器之閥元件特性下列敘述何者正確?

  • (A) 額定電壓時低阻抗
  • (B) 額定電壓時高阻抗
  • (C) 隨負載電流增加阻抗變大
  • (D) 隨負載電流增加阻抗變小

正確答案:B

詳解:避雷器閥元件在額定電壓下為高阻抗,過電壓時阻抗變低導入大地。

題號 1-34 單題頁

下列何者不是改善功率因數的效益?

  • (A) 減少線路電流
  • (B) 降低線路損失
  • (C) 節省電力費用
  • (D) 減少線路電暈現象

正確答案:D

詳解:改善功因可減少電流、損失與電費;電暈與電壓、導線表面有關,不屬功因效益。

題號 1-35 單題頁

配電線路為增加線路負載能力,會採取下列何種方式?

  • (A) 串聯電抗器
  • (B) 並聯電抗器
  • (C) 串聯電容器
  • (D) 並聯電容器

正確答案:C

詳解:串聯電容器可抵消線路電抗,減少電壓降,增加線路負載能力。

題號 1-36 單題頁

如圖符號表示

第 1-36 題附圖
  • (A) 驅動線圈
  • (B) 電磁接觸器
  • (C) 磁場線圈
  • (D) 比流器

正確答案:D

詳解:依圖,符號為比流器(CT)。

題號 1-37 單題頁

如圖所示之IEC國際標準符號為

第 1-37 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之常閉接點
  • (B) 能限時動作的常閉接點
  • (C) 壓力開關的常閉接點
  • (D) 熱動過載開關的常閉接點

正確答案:D

詳解:依圖,IEC符號為熱動過載開關的常閉接點。

題號 1-38 單題頁

下列何者為過電流電驛符號?

第 1-38 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-39 單題頁

下列何者非輸配電線路用之導線需必備之特性?

  • (A) 導電率高
  • (B) 不易彎曲
  • (C) 耐張力強
  • (D) 適當載流容量

正確答案:B

詳解:導線須導電率高、耐張力強、載流容量適當,且要易於彎曲,不易彎曲不是必備特性。

接地系統施工

題號 2-1 單題頁

變電所接地網埋設深度一般約為

  • (A) 小於0.5公尺
  • (B) 0.5至1公尺之間
  • (C) 2至3公尺之間
  • (D) 4至5公尺之間

正確答案:B

詳解:變電所接地網埋設深度一般約0.5至1公尺。

題號 2-2 單題頁

變電所接地網之交叉點連接施工通常採用之方法為

  • (A) 鎖螺絲
  • (B) 油壓壓接
  • (C) 冷焊(焊粉熔接)
  • (D) 打死結

正確答案:C

詳解:接地網交叉點連接通常採冷焊(焊粉熔接),連接牢靠、電阻低。

題號 2-3 單題頁

中性點接地電阻之功能為

  • (A) 加熱
  • (B) 平衡三相電流
  • (C) 抑制接地故障電流
  • (D) 增加接地故障電流

正確答案:C

詳解:中性點接地電阻用來抑制接地故障電流,限制故障電流大小。

題號 2-4 單題頁

柵網式接地網之間距減少,則步間電壓

  • (A) 不變
  • (B) 減少
  • (C) 增大
  • (D) 接近於無窮大

正確答案:B

詳解:接地網間距減小,網格較密,電位分布均勻,步間電壓減少。

題號 2-5 單題頁

岩石地帶之土壤電阻係數較黏土

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 電阻系數與土質無關

正確答案:A

詳解:岩石地帶導電性差,土壤電阻係數較黏土高。

題號 2-6 單題頁

電氣設備之金屬外殼或框架加以接地,其目的為

  • (A) 可採用降級絕緣的系統設備
  • (B) 保護人員安全
  • (C) 預防雷擊波
  • (D) 預防開關突波

正確答案:B

詳解:設備外殼接地使故障時電位降低,目的是保護人員安全。

題號 2-7 單題頁

下列何者不是接地系統設施之基本條件?

  • (A) 接地電阻要低
  • (B) 接地導線之大小要足夠
  • (C) 應具耐久性
  • (D) 電壓分佈要均勻

正確答案:D

詳解:基本條件為接地電阻低、導線夠大、耐久;電壓分佈均勻是設計目標,非基本條件(依官方答案)。

題號 2-8 單題頁

高壓電力電纜的電纜護套(sheath)及遮蔽層(shielding)

  • (A) 兩者均應接地
  • (B) 兩者均不須接地
  • (C) 電纜護套接地,遮蔽層不接地
  • (D) 遮蔽層接地,電纜護套不接地

正確答案:A

詳解:電力電纜的護套與遮蔽層均應接地,疏導故障電流與感應電壓。

題號 2-9 單題頁

下列何者不是接地線大小選用之參考因素?

  • (A) 電流容量
  • (B) 電壓容量
  • (C) 耐蝕性能
  • (D) 機械強度

正確答案:B

詳解:接地線選用考慮電流容量、耐蝕、機械強度,電壓容量不是參考因素。

題號 2-10 單題頁

下列那一項設備之金屬台架不予接地?

  • (A) ABS(空斷開關)
  • (B) C.B.(斷路器)
  • (C) P.T.(比壓器)
  • (D) Battery(蓄電池組)

正確答案:D

詳解:蓄電池組為直流設備,金屬台架不接地;開關、斷路器、比壓器台架須接地。

題號 2-11 單題頁

下列何者不是變電所系統接地方式?

  • (A) 電阻接地
  • (B) 電抗接地
  • (C) 直接接地
  • (D) 電容接地

正確答案:D

詳解:變電所系統接地方式有電阻、電抗、直接接地,沒有電容接地。

題號 2-12 單題頁

影響接地系統之接地電阻較大的因素是

  • (A) 接地棒的粗細
  • (B) 接地棒的材質
  • (C) 地網之線徑
  • (D) 土壤的電阻係數

正確答案:D

詳解:接地電阻主要受土壤電阻係數影響,土壤愈乾愈高。

題號 2-13 單題頁

施工時接地棒以埋入( )為最佳。

  • (A) 地下水層
  • (B) 地下岩土層
  • (C) 地下沙土層
  • (D) 地下沃土層

正確答案:A

詳解:接地棒以埋入地下水層最佳,土壤含水電阻低。

題號 2-14 單題頁

處於深山岩盤上的變電所,不利接地銅棒的驅入,須用( )將其埋入地層下方,以獲與地下水層接觸。

  • (A) 打樁法
  • (B) 鑽井法
  • (C) 掘溝法
  • (D) 搥打法

正確答案:B

詳解:深山岩盤難打入接地棒,須用鑽井法埋入,使其與地下水層接觸。

題號 2-15 單題頁

接地網冷焊施工時,通常使用( )來引燃焊模內的冷焊金屬粉。

  • (A) 打火機
  • (B) 火柴
  • (C) 瓦斯槍
  • (D) 打火石點火槍

正確答案:D

詳解:冷焊使用打火石點火槍引燃焊模內金屬粉,安全可靠。

題號 2-16 單題頁

當變電所土質過份乾燥,土壤電阻係數大者,可以人工處理土質來降低土壤電阻,其中坑壕法是,繞接地棒挖圓形坑壕,用( )填充於壕底再覆蓋粘土潑水即成。

  • (A) 食鹽
  • (B) 鹽酸
  • (C) 硫酸
  • (D) 石膏

正確答案:A

詳解:坑壕法以食鹽填充於壕底並覆蓋粘土潑水,可降低土壤電阻。

題號 2-17 單題頁

下列何種方式之接地系統接地網其電壓分佈較為均勻?

  • (A) 放射式
  • (B) 母線式
  • (C) 柵網式
  • (D) 匯流排式

正確答案:C

詳解:柵網式接地網電位分布較均勻,故步間電壓與接觸電壓較小。

題號 2-18 單題頁

接地網接地電阻之決定,係根據預期可能發生之最大

  • (A) 接地電流值
  • (B) 導電容量
  • (C) 電位梯度
  • (D) 接地電壓值

正確答案:A

詳解:接地電阻決定依據預期可能發生的最大接地電流值。

題號 2-19 單題頁

接地系統設計時,接地線大小與下列何者無關?

  • (A) 電流大小
  • (B) 故障清除時間
  • (C) 接地網之連接方式
  • (D) 電壓大小

正確答案:D

詳解:接地線大小與電流、清除時間、連接方式有關,與電壓大小無關。

題號 2-20 單題頁

一般而言裸銅絞線之熔斷之臨界溫度為( )℃。

  • (A) 800
  • (B) 880
  • (C) 950
  • (D) 1000

正確答案:B

詳解:依官方答案,裸銅絞線熔斷的臨界溫度為880℃。

題號 2-21 單題頁

下列何者不是中性點接地之方式?

  • (A) 直接接地
  • (B) 電阻接地
  • (C) 避雷器接地
  • (D) 電容接地

正確答案:D

詳解:中性點接地方式有直接、電阻、電抗接地,電容接地不是。

題號 2-22 單題頁

將變壓器中性點利用電阻近於零之導線,直接連接於大地的方式為

  • (A) 直接接地
  • (B) 電阻接地
  • (C) 間接接地
  • (D) 電抗接地

正確答案:A

詳解:用電阻近於零的導線把變壓器中性點直接接地,稱為直接接地。

題號 2-23 單題頁

接地導線應有足夠的載流容量,通常1秒鐘的額定計算,60㎜²銅線電焊連接,載流容量約為

  • (A) 15,000A
  • (B) 14,000A
  • (C) 13,000A
  • (D) 12,000A

正確答案:C

詳解:60mm²銅線電焊連接,1秒額定計算載流容量約13,000A。

題號 2-24 單題頁

設備接地電流之計算及導線之選擇,依電源側過載電流保護器額定電流之( ),做為通過接地線之故障電流計算。

  • (A) 15倍
  • (B) 18倍
  • (C) 20倍
  • (D) 25倍

正確答案:C

詳解:設備接地依電源側過載保護器額定電流的20倍,計算通過接地線的故障電流。

題號 2-25 單題頁

配電線路有效接地系統之設計條件為單相接地故障電流不超過三相短路電流故障清除之時間以( )為基準。

  • (A) 2秒
  • (B) 2.5秒
  • (C) 3秒
  • (D) 3.5秒

正確答案:C

詳解:有效接地系統設計條件,以故障清除時間3秒為基準。

題號 2-26 單題頁

變電工程一般採用直徑( )、長8呎的鋼心包銅接地棒。

  • (A) 5/8〞ψ
  • (B) 3/4〞ψ
  • (C) 1/2〞ψ
  • (D) 3/8〞ψ

正確答案:A

詳解:變電工程一般採用直徑5/8〞、長8呎的鋼心包銅接地棒。

題號 2-27 單題頁

自機器或鐵構引入地網之接地線埋設深度以( )為基準。

  • (A) 10~20㎝
  • (B) 30~60㎝
  • (C) 70~80㎝
  • (D) 90~110㎝

正確答案:B

詳解:機器或鐵構引入地網的接地線埋深以30~60㎝為基準。

題號 2-28 單題頁

接地棒引接至接地網應以( )㎜²裸銅絞線引至接地網。

  • (A) 60㎜²
  • (B) 100㎜²
  • (C) 125㎜²
  • (D) 150

正確答案:B

詳解:接地棒引接至接地網,使用100㎜²裸銅絞線。

題號 2-29 單題頁

裝設機器設備之接地線,接至接地網母線須以夾板將引接線固定機器框架,約每隔( )一處。

  • (A) 0.5~1m
  • (B) 1~1.5m
  • (C) 2~2.5m
  • (D) 2.5~3m

正確答案:B

詳解:機器接地線接至地網母線,以夾板固定於機器框架,約每隔1~1.5m一處。

題號 2-30 單題頁

接地系統由接地網、接地棒及接地引線組成,接地網由縱向及橫向銅導線構成,導線間距在屋外部分為( )以下。

  • (A) 4~6m
  • (B) 6~8m
  • (C) 8~10m
  • (D) 10~12m

正確答案:C

詳解:接地網導線間距屋外部分為8~10m以下。

題號 2-31 單題頁

變電所新建時,何項接地工程最優先施作?

  • (A) 接地棒引接至地網
  • (B) 接地網交叉點焊接
  • (C) 基礎開挖時打入接地棒並測量接地電阻
  • (D) 設備接地之引接

正確答案:C

詳解:變電所新建時,最優先是在基礎開挖時打入接地棒並測量接地電阻。

題號 2-32 單題頁

為防止接地棒受到表層土壤腐蝕性化學物侵蝕,一般接地棒上端設在距地面至少

  • (A) 35㎝
  • (B) 50㎝
  • (C) 75㎝
  • (D) 90㎝

正確答案:C

詳解:接地棒上端距地面至少75㎝,避免表層土壤化學物侵蝕。

鋁導線壓接工作

題號 3-1 單題頁

壓縮鋁導線鋁套管,壓縮時壓縮模(鍵)在其接續處須重疊( )壓縮。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:B

詳解:壓縮鋁導線鋁套管時,壓縮模在接續處須重疊1/3壓縮,使壓力均勻。

題號 3-2 單題頁

795MCM之全鋁線(A.A.C)壓接時,其壓接端子應使用( )孔之端子孔數。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:795MCM全鋁線壓接端子使用4孔之端子孔數。

題號 3-3 單題頁

使用手動式油壓工具壓接導線時,當拔出插梢後,應轉動母模,使母模孔正確朝向( )處。

  • (A) 活塞
  • (B) 插梢孔
  • (C) 活塞頭
  • (D) 公模

正確答案:A

詳解:拔出插梢後須轉動母模,使母模孔朝向活塞,方便壓接。

題號 3-4 單題頁

使用手動式油壓工具壓接導線時,當搖動加壓手把使活塞前進時,有輕微響聲表示

  • (A) 壓接工具已受損
  • (B) 壓接套管斷裂
  • (C) 壓縮模(鍵)之號碼與壓接套管規格不符
  • (D) 為正常現象,表示壓力已達設定出力

正確答案:D

詳解:搖動加壓手把活塞前進時有輕微響聲,屬正常現象,表示壓力已達設定出力。

題號 3-5 單題頁

954MCM之全鋁導線(A.A.C.)以油壓壓縮模(鍵)工具壓接時,應採用( )之壓縮模(鍵)。

  • (A) 6020AH
  • (B) 6024AH
  • (C) 6030AH
  • (D) 6036AH

正確答案:C

詳解:954MCM全鋁導線壓接依官方答案採用6030AH壓縮模。

題號 3-6 單題頁

使用手動式油壓工具壓接導線時,下列步驟何者正確?

  • (A) 先將電線插入端子,使活塞公模含住端子,搖動加壓手把
  • (B) 先放入端子插入插梢,搖動加壓手把,使活塞公模含住端子再將電線插入端子
  • (C) 先放入端子插入插梢,將電線插入端子,再使活塞公模含住端子,搖動加壓手把
  • (D) 先搖動加壓手把,放入端子插入插捎,將電線插入端子,再使活塞公模含住端子

正確答案:B

詳解:應先放入端子並插入插梢,搖動手把使公模含住端子,再插入電線壓接。

題號 3-7 單題頁

477MCM之全鋁線(A.A.C)壓接時,其壓接端子應使用( )孔之端子孔數。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:477MCM全鋁線壓接端子使用2孔之端子孔數。

題號 3-8 單題頁

壓接套管壓縮後,其上均留有一小孔,其目的是

  • (A) 可注入壓接接線膏,以防生銹
  • (B) 使導線容易散熱
  • (C) 便於壓接套管熱脹冷縮
  • (D) 減少電暈

正確答案:A

詳解:壓接套管上留一小孔,用於注入壓接接線膏以防生銹。

題號 3-9 單題頁

鋼心鋁線用接線套管之壓接法中下列何者不正確?

  • (A) 將兩端導線用奇異墨水或膠帶作記號,以確定外套之中心
  • (B) 將鋁套管移至所作之記號處
  • (C) 由鋁套管中央小孔(注油孔)注入足量的鉻酸鋅糊
  • (D) 由鋁套管中央小孔(注油孔)注入足量的防氧保護油

正確答案:D

詳解:鋼心鋁線接線套管由小孔注入足量鉻酸鋅糊,而非防氧保護油,故D不正確。

題號 3-10 單題頁

架空地線用接線套管之壓接法中,壓縮鋼套管其接續處須重疊( )壓縮,繼續壓縮直到上下壓縮模(鍵)完全接觸時止。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 2/3
  • (D) 1

正確答案:B

詳解:架空地線接線套管壓縮鋼套管,接續處須重疊1/3壓縮。

題號 3-11 單題頁

使用壓縮機壓接導線時,須按電線壓接端子選擇正確尺寸,如使用14m㎡電線其適用( )壓接套管。

  • (A) 8m㎡
  • (B) 12m㎡
  • (C) 14m㎡
  • (D) 22m㎡

正確答案:C

詳解:14mm²電線適用14mm²的壓接套管,規格須對應。

題號 3-12 單題頁

1431MCM之全鋁導線(A.A.C.)以油壓壓縮工具壓接時,應採用( )之壓縮模(鍵)。

  • (A) 6020AH
  • (B) 6024AH
  • (C) 6030AH
  • (D) 6036AH

正確答案:D

詳解:1431MCM全鋁導線壓接依規定採用6036AH壓縮模。

題號 3-13 單題頁

壓縮套管時為避免壓縮後之套管彎曲,每次壓接均應保持兩側電線成

  • (A) 水平狀態
  • (B) 垂直狀態
  • (C) 垂直狀態並需在同一直線上
  • (D) 水平狀態並需在同一直線上

正確答案:D

詳解:壓縮套管時,兩側電線保持水平並在同一直線上,避免套管彎曲。

題號 3-14 單題頁

954MCM之全鋁導線(A.A.C.)壓接時,應採用( )噸力之油壓壓縮工具。

  • (A) 12
  • (B) 15
  • (C) 60
  • (D) 100

正確答案:C

詳解:954MCM全鋁導線壓接,應採用60噸力的油壓壓縮工具。

題號 3-15 單題頁

一般壓接套管之油壓工具,其液壓油至少應多久更換一次( )年。

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:A

詳解:油壓工具液壓油至少每年更換一次,保持性能。

題號 3-16 單題頁

壓接套管之握持力須達所使用導線額定張力之

  • (A) 55%
  • (B) 75%
  • (C) 95%
  • (D) 115%

正確答案:C

詳解:壓接套管握持力須達導線額定張力的95%以上。

題號 3-17 單題頁

終端鋁套管本體壓接時,須將鋁素線徹底清理乾淨後,灌入足量之

  • (A) 鉻酸鋅糊
  • (B) 接觸膏
  • (C) 矽利康
  • (D) 矽油

正確答案:A

詳解:鋁套管本體壓接前,須灌入足量的鉻酸鋅糊,防止腐蝕。

題號 3-18 單題頁

鋼心鋁線壓接時,為預留鋁套管壓縮伸展填補之用,鋼蕊分別自鋼套管(鋼心)之兩端插入,插至底之中心止住點,惟各端尚須露出( )㎝之空隙。

  • (A) 1.2~1.5
  • (B) 1.5~1.7
  • (C) 1.7~1.9
  • (D) 1.9~2.1

正確答案:B

詳解:鋼心鋁線壓接時,鋼蕊各端須露出1.5~1.7㎝空隙,以供鋁套管壓縮伸展。

題號 3-19 單題頁

同一導線上有兩處壓接頭時,其距離應保持

  • (A) 5~10m
  • (B) 10~15m
  • (C) 15~30m
  • (D) 30~35m

正確答案:C

詳解:同一導線上兩處壓接頭須保持15~30m距離,避免應力集中。

題號 3-20 單題頁

鋼蕊鋁絞線(A.C.S.R.)及全鋁導線(A.A.C.)之壓接法應採用重疊法,其重疊長度應為每次壓縮鋼模寬度之

  • (A) 1/3
  • (B) 1/2
  • (C) 2/3
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:ACSR及AAC採重疊法壓接,重疊長度為鋼模寬度的1/3。

題號 3-21 單題頁

954MCM之全鋁導線(A.A.C)壓接時,其壓接端子孔數應使用( )孔。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:954MCM全鋁導線壓接端子孔數為4孔。

題號 3-22 單題頁

於壓接鋁套管過程中為防止壓接後鬆股,弛度調整後夾線器須離線端( )以上。

  • (A) 3m
  • (B) 4m
  • (C) 5m
  • (D) 6m

正確答案:C

詳解:壓接鋁套管時為防止鬆股,弛度調整後夾線器須離線端5m以上。

題號 3-23 單題頁

啟動油壓泵浦引擎測試暖機,並空壓檢查上下壓縮鍵(dies)是否完全密合,油壓測試器指針是否達( )kgf/㎝²以上。

  • (A) 600
  • (B) 700
  • (C) 800
  • (D) 900

正確答案:B

詳解:啟動油壓泵浦暖機,油壓測試器指針須達700kgf/㎝²以上。

題號 3-24 單題頁

使用鋼鋸切除鋼蕊鋁絞線(A.C.S.R.),切除至最內一層鋁線深及( )直徑處即停止,而後逐股搖拆露出鋼心。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 2/3

正確答案:C

詳解:鋼鋸切除ACSR鋁線至最內層鋁線1/2直徑處即停,再逐股搖拆。

題號 3-25 單題頁

1431MCM之全鋁導線(A.A.C)壓接時,其壓接端子孔數應使用( )孔。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:1431MCM全鋁導線壓接端子孔數為4孔。

題號 3-26 單題頁

鋁套管表面處理,套管壓縮後本體表面突出之小鋁片需以銼刀挫平並以細紗布將表面磨光以免發生

  • (A) 電暈
  • (B) 突波
  • (C) 腐蝕
  • (D) 閃絡

正確答案:A

詳解:套管壓縮後突出小鋁片須銼平磨光,避免尖端產生電暈放電。

題號 3-27 單題頁

檢視壓縮後之套管必成( )角形,且接縫處呈明顯直線之稜角,若套管壓接後彎曲時需切斷。

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:壓縮後套管必成六角形,接縫處有明顯稜角;若彎曲須切斷。

配電盤之裝設

題號 4-1 單題頁

普通配電盤配線用之電線應使用

  • (A) 單蕊PVC線
  • (B) 多蕊絞合PVC線
  • (C) 單蕊裸銅線
  • (D) 多蕊絞合裸銅線

正確答案:B

詳解:普通配電盤配線用電線應使用多蕊絞合PVC線,柔軟耐彎折。

題號 4-2 單題頁

當電壓切換開關(V.S)切換時,未被測量之他相電壓應予

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 並接電阻
  • (D) 並接電感

正確答案:B

詳解:電壓切換開關切換時,未被測量的他相電壓應予開路,以免短路。

題號 4-3 單題頁

以高阻計來測定開關各接點與接點間及接點與外殼間之絕緣值在20℃時應不低於

  • (A) 10KΩ
  • (B) 100KΩ
  • (C) 5MΩ
  • (D) 100MΩ

正確答案:C

詳解:以高阻計量測開關接點間及與外殼間絕緣值,20℃時不低於5MΩ。

題號 4-4 單題頁

瓦時計之符號為

第 4-4 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-5 單題頁

乏計之符號為

第 4-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 4-6 單題頁

比流器C800連接於二次側之負載不大於( )歐姆,否則20倍二次電流無法確定其誤差小於10﹪。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 4
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:C800表示二次側負載不大於8Ω,20倍二次電流時誤差小於10%。

題號 4-7 單題頁

控制盤上斷路器(CB)指示燈,主要目的是在監視

  • (A) CT回路
  • (B) 跳脫回路
  • (C) CB的運轉狀態
  • (D) PT回路

正確答案:C

詳解:斷路器指示燈用於監視CB的運轉狀態(投入或跳脫)。

題號 4-8 單題頁

表示

第 4-8 題附圖
  • (A) 直流安培計
  • (B) 交流安培計
  • (C) 直流伏特計
  • (D) 交流伏特計

正確答案:B

詳解:依圖,符號為交流安培計。

題號 4-9 單題頁

表示

第 4-9 題附圖
  • (A) 直流安培計
  • (B) 交流安培計
  • (C) 直流伏特計
  • (D) 交流伏特計

正確答案:A

詳解:依圖,符號為直流安培計。

題號 4-10 單題頁

表示

第 4-10 題附圖
  • (A) 直流安培計
  • (B) 交流安培計
  • (C) 直流伏特計
  • (D) 交流伏特計

正確答案:C

詳解:依圖,符號為直流伏特計。

題號 4-11 單題頁

表示

第 4-11 題附圖
  • (A) 頻率計
  • (B) 歐姆計
  • (C) 功率因數計
  • (D) 瓦時計

正確答案:A

詳解:依圖,符號為頻率計。

題號 4-12 單題頁

無效電力計之符號為

第 4-12 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 4-13 單題頁

瓦特計之符號為

第 4-13 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 4-14 單題頁

交流瓦特計之指示值與下列何者無關?

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 功率因數
  • (D) 時間

正確答案:D

詳解:瓦特計指示值P=VIcosθ,與電壓、電流、功因有關,與時間無關。

題號 4-15 單題頁

交流安培計之指示值與下列何者有關?

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 相角
  • (D) 頻率

正確答案:A

詳解:依官方答案,交流安培計指示值與電壓有關。

題號 4-16 單題頁

可程式數位伏特計安裝完成後須設定相關參數,與下列何者相關?

  • (A) 電流比率
  • (B) 電壓比率
  • (C) 相位差
  • (D) 功率因數

正確答案:B

詳解:數位伏特計安裝後須設定與電壓比率(PT比)相關的參數。

題號 4-17 單題頁

配電盤之CTT是使用於( )回路。

  • (A) DC
  • (B) CT
  • (C) PT
  • (D) PW

正確答案:B

詳解:配電盤上CTT是比流器(CT)回路的測試端子,用於CT回路。

題號 4-18 單題頁

拔出CTT之插頭時則CT回路

  • (A) 短路
  • (B) 斷路
  • (C) 接地
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:拔出CTT插頭時,CT二次側回路被短路,避免二次側開路產生高壓。

題號 4-19 單題頁

電流切換開關當把手置於OFF位置時,則電流回路

  • (A) 三相短路接地
  • (B) 三相開路
  • (C) R、S相短路接地T相經安培計
  • (D) R、T相短路接地S相經安培計

正確答案:A

詳解:電流切換開關置於OFF時,電流回路三相短路接地,確保CT二次側不開路。

題號 4-20 單題頁

電壓切換開關當把手置於OFF位置時則電壓回路

  • (A) 三相短路
  • (B) 三相開路
  • (C) R、T相開路S相經伏特計
  • (D) R、T相短路S相經伏特計

正確答案:B

詳解:電壓切換開關置於OFF時,電壓回路三相開路。

題號 4-21 單題頁

下列何者不是配電盤面CB綠色信號燈熄滅之原因?

  • (A) 燈泡燒損
  • (B) 串聯電阻燒損
  • (C) 52b接點不良
  • (D) 52a接點不良

正確答案:D

詳解:綠燈熄滅原因可能為燈泡燒損、串聯電阻燒損或52b接點不良;52a接點不良屬紅燈回路。

題號 4-22 單題頁

當斷路器(CB)控制開關投入(close)操作後,手放開彈回,其接點保持閉合狀態者是( )接點。

  • (A) C
  • (B) T
  • (C) SC
  • (D) O

正確答案:C

詳解:斷路器控制開關投入後放手彈回,接點仍保持閉合者是SC接點。

題號 4-23 單題頁

當控制開關之把手轉在跳脫(Trip)位置時,接點成閉合狀態者為( )接點。

  • (A) C
  • (B) T
  • (C) SC
  • (D) O

正確答案:B

詳解:控制開關把手轉在跳脫位置時,接點閉合者為T接點。

題號 4-24 單題頁

下列何者不是同步切換開關(SS)切換時觀察之範圍?

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 頻率
  • (D) 相位

正確答案:B

詳解:同步切換開關切換時觀察電壓、頻率、相位,電流不是同步條件。

題號 4-25 單題頁

無熔線斷路器(NFB)標明100AF 75AT,其連續額定電流為( )安培。

  • (A) 75
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:A

詳解:NFB標明100AF 75AT,AT為跳脫電流,連續額定電流為75A。

題號 4-26 單題頁

系統設備發生故障時,復歸型故障指示器如故障未排除,則故障指示器之狀態為

  • (A) 指示燈熄滅及蜂鳴器無聲
  • (B) 指示燈熄滅蜂鳴器響
  • (C) 指示燈亮蜂鳴器不響
  • (D) 指示燈亮蜂鳴器響

正確答案:D

詳解:復歸型故障指示器在故障未排除時,指示燈亮且蜂鳴器響。

題號 4-27 單題頁

下列何者不是輔助比流器之功用?

  • (A) 比流器組數不夠時使用
  • (B) 放大電流比
  • (C) 縮小電流比
  • (D) 提高原比流器負擔

正確答案:D

詳解:輔助比流器可補足組數、放大或縮小電流比,不提高原比流器負擔。

題號 4-28 單題頁

下列何者不是輔助比壓器之功用?

  • (A) 比壓器組數不夠時使用
  • (B) 放大電壓比
  • (C) 縮小電壓比
  • (D) 提高原比壓器負擔

正確答案:D

詳解:輔助比壓器可補足組數、放大或縮小電壓比,不提高原比壓器負擔。

題號 4-29 單題頁

在配電盤面上將控制權交由本地或遠方的選擇開關為

  • (A) 43A
  • (B) 43R
  • (C) 43SP
  • (D) NFB

正確答案:B

詳解:將控制權交本地或遠方的選擇開關為43R。

題號 4-30 單題頁

表示( )符號。

第 4-30 題附圖
  • (A) 頻率計
  • (B) 歐姆計
  • (C) 功率因數計
  • (D) 瓦時計

正確答案:B

詳解:依圖,符號為歐姆計。

題號 4-31 單題頁

表示( )符號。

第 4-31 題附圖
  • (A) 頻率計
  • (B) 歐姆計
  • (C) 功率因數計
  • (D) 瓦時計

正確答案:C

詳解:依圖,符號為功率因數計。

題號 4-32 單題頁

主變壓器輔助盤上之43A開關是

  • (A) ULTC升降控制用
  • (B) ULTC手動、自動切換用
  • (C) 運轉、維護切換用
  • (D) AVR電壓切換用

正確答案:B

詳解:主變壓器輔助盤上43A開關為ULTC手動、自動切換用。

題號 4-33 單題頁

161kV級電力變壓器溫度指示器是經由切換開關切換,其無法指示

  • (A) 油溫
  • (B) 一次繞組溫度
  • (C) 二次繞組溫度
  • (D) 冷卻器溫度

正確答案:D

詳解:161kV變壓器溫度指示器可切換顯示油溫及繞組溫度,無法指示冷卻器溫度。

題號 4-34 單題頁

下列何者不是造成變壓器溫度轉換器不正確之原因?

  • (A) 未採用隔離線
  • (B) 阻抗不匹配
  • (C) 工作電壓不正確
  • (D) 工作電壓與現場電壓不一致

正確答案:D

詳解:溫度轉換器不正確原因含未用隔離線、阻抗不匹配、工作電壓不正確;D敘述有誤。

題號 4-35 單題頁

瓦時計指示不正確之原因為

  • (A) 電流太小
  • (B) 電壓不平衡
  • (C) PT與CT非為減極性
  • (D) 電壓與電流相序不對

正確答案:D

詳解:瓦時計指示不正確的原因為電壓與電流相序不對。

題號 4-36 單題頁

某一乏時計或瓦時計,如確定其比流器與比壓器極性相反時,則更改( )接線較為方便。

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 比流器與比壓器
  • (D) 乏時計

正確答案:B

詳解:確定CT與PT極性相反時,更改比壓器接線較為方便。

題號 4-37 單題頁

匯流排保護電驛之CT回路,其極性必須為

  • (A) 加極性
  • (B) 減極性
  • (C) 不一定
  • (D) 全部CT極性相同即可

正確答案:D

詳解:匯流排保護電驛的CT回路,全部CT極性必須相同。

題號 4-38 單題頁

表示

第 4-38 題附圖
  • (A) 直流安培計
  • (B) 交流安培計
  • (C) 直流伏特計
  • (D) 交流伏特計

正確答案:D

詳解:依圖,符號為交流伏特計。

題號 4-39 單題頁

表示

第 4-39 題附圖
  • (A) 閉路動作時之限時"a"接點
  • (B) 閉路動作時之限時"b"接點
  • (C) 開路動作時之限時"a"接點
  • (D) 開路動作時之限時"b"接點

正確答案:A

詳解:依圖,符號為閉路動作時之限時a接點。

題號 4-40 單題頁

表示( )接點。

第 4-40 題附圖
  • (A) a
  • (B) b
  • (C) c
  • (D) 雙方向

正確答案:B

詳解:依圖,符號為b接點(常閉)。

題號 4-41 單題頁

表示( )接點。

第 4-41 題附圖
  • (A) a
  • (B) b
  • (C) c
  • (D) 雙方向

正確答案:C

詳解:依圖,符號為c接點。

題號 4-42 單題頁

表示為

第 4-42 題附圖
  • (A) 三相三線△形
  • (B) 三相四線△形不接地
  • (C) 三相四線△形接地
  • (D) 三相Y形接地

正確答案:C

詳解:依圖,符號為三相四線△形接地。

題號 4-43 單題頁

CT二次側每相之回路必須

  • (A) 串聯
  • (B) 並聯
  • (C) 串並聯皆可
  • (D) 相間不可並聯

正確答案:A

詳解:CT二次側每相回路必須串聯,電流才能流過各計器。

題號 4-44 單題頁

PT二次側每相之回路必須

  • (A) 串聯
  • (B) 並聯
  • (C) 串並聯皆可
  • (D) 僅相間可並聯

正確答案:B

詳解:PT二次側每相回路必須並聯,各計器承受同一電壓。

題號 4-45 單題頁

DC回路接地可能發生於

  • (A) 正極
  • (B) 負極
  • (C) 不一定
  • (D) 絕不發生

正確答案:C

詳解:DC回路接地可能發生於正極或負極,不一定。

題號 4-46 單題頁

於盤面上安裝各種表計,切換開關、指示燈...等設備,供操作人員了解電力系統之情形及控制電力設備,此為

  • (A) 儀表盤
  • (B) 控制盤
  • (C) 電驛盤
  • (D) 輔助盤

正確答案:B

詳解:供操作人員了解系統並控制設備的是控制盤。

題號 4-47 單題頁

於盤面上安裝各種電驛,依據設定之數值,決定是否要動作斷路器,保護系統上的設備,此為

  • (A) 儀表盤
  • (B) 控制盤
  • (C) 電驛盤
  • (D) 輔助盤

正確答案:C

詳解:依設定數值決定是否動作斷路器、保護設備的,是電驛盤。

題號 4-48 單題頁

在配電盤面上將控制回路轉換為自動或手動的開關為

  • (A) 43A
  • (B) 43SP
  • (C) 43R
  • (D) NFB

正確答案:A

詳解:將控制回路轉換為自動或手動的開關是43A。

題號 4-49 單題頁

在配電盤面上之信號燈,表示電器設備供電中的為( )信號燈。

  • (A) 紅色
  • (B) 綠色
  • (C) 黃色
  • (D) 白色

正確答案:A

詳解:紅色信號燈表示設備供電中(斷路器投入)。

題號 4-50 單題頁

在配電盤面上之信號燈,表示電器設備斷電中的為( )信號燈。

  • (A) 紅色
  • (B) 綠色
  • (C) 黃色
  • (D) 白色

正確答案:B

詳解:綠色信號燈表示設備斷電中(斷路器啟開)。

題號 4-51 單題頁

數位式電驛之電流輸入信號流程下列何者為正確?

  • (A) 比流器→電力轉換器→類比/數位轉換器
  • (B) 比流器→電力轉換器→類比數位轉換器
  • (C) 比流器→數位/類比轉換器
  • (D) 比壓器→數位/類比轉換器

正確答案:A

詳解:數位式電驛電流輸入流程為比流器、電力轉換器、類比/數位轉換器。

題號 4-52 單題頁

殘留接點(Slip Contact)是附於( )上。

  • (A) 信號燈
  • (B) 信號指示器
  • (C) 控制開關
  • (D) 模擬母線

正確答案:C

詳解:殘留接點(Slip Contact)附於控制開關上,保持動作狀態。

題號 4-53 單題頁

於正常狀態時開路之接點稱為( )接點。

  • (A) a
  • (B) s
  • (C) b
  • (D) nc

正確答案:A

詳解:正常狀態開路之接點稱為a接點(常開)。

題號 4-54 單題頁

於正常狀態時閉合之接點稱為( )接點。

  • (A) a
  • (B) s
  • (C) b
  • (D) nc

正確答案:C

詳解:正常狀態閉合之接點稱為b接點(常閉)。

題號 4-55 單題頁

變壓器自動電壓調整器之不感帶太窄時,有載分接頭將( )次數頻繁影響設備壽命。

  • (A) 上升
  • (B) 下降
  • (C) 上升或下降
  • (D) 固定不動

正確答案:C

詳解:不感帶太窄時,有載分接頭上升或下降動作頻繁,影響設備壽命。

題號 4-56 單題頁

發光二極體(LED)製之信號指示器所使用電源為

  • (A) 交流
  • (B) 直流
  • (C) 交流或直流均可
  • (D) 交流或直流均需要

正確答案:B

詳解:LED指示器使用直流電源,因二極體具單向導通特性。

題號 4-57 單題頁

下列何種工具適用於將配電盤開孔形狀修改?

  • (A) 活動扳手
  • (B) 螺絲起子
  • (C) 開孔器
  • (D) 套筒扳手

正確答案:C

詳解:修改配電盤開孔形狀適用開孔器。

題號 4-58 單題頁

表示為( )符號。

第 4-58 題附圖
  • (A) 電晶體
  • (B) 二極體
  • (C) 矽控整流器
  • (D) 機械整流器

正確答案:B

詳解:依圖,符號為二極體。

題號 4-59 單題頁

表示為( )符號。

第 4-59 題附圖
  • (A) 電容器
  • (B) 電感器
  • (C) 電池組
  • (D) 電阻

正確答案:C

詳解:依圖,符號為電池組。

題號 4-60 單題頁

表示為( )符號。

第 4-60 題附圖
  • (A) 電容器
  • (B) 電感器
  • (C) 電池組
  • (D) 電阻

正確答案:A

詳解:依圖,符號為電容器。

題號 4-61 單題頁

在配電盤上AS表示( )切換開關。

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 瓦乏
  • (D) 電壓電流

正確答案:B

詳解:AS表示電流(Ammeter)切換開關。

題號 4-62 單題頁

在配電盤上VS表示( )切換開關。

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 瓦乏
  • (D) 電壓電流

正確答案:A

詳解:VS表示電壓(Voltmeter)切換開關。

題號 4-63 單題頁

表示( )接點。

第 4-63 題附圖
  • (A) a
  • (B) b
  • (C) c
  • (D) 雙方向

正確答案:A

詳解:依圖,符號為a接點(常開)。

題號 4-64 單題頁

表示( )接點。

第 4-64 題附圖
  • (A) a
  • (B) b
  • (C) c
  • (D) 雙方向

正確答案:D

詳解:依圖,符號為雙方向接點。

題號 4-65 單題頁

電表盤或電驛盤有關比流器回路使用之導線顏色為

  • (A) 紅色
  • (B) 橙色
  • (C) 黑色
  • (D) 藍色

正確答案:C

詳解:比流器回路導線顏色為黑色。

題號 4-66 單題頁

電表盤或電驛盤有關直流回路使用之導線顏色為

  • (A) 紅色
  • (B) 橙色
  • (C) 黑色
  • (D) 藍色

正確答案:D

詳解:直流回路使用導線顏色為藍色。

題號 4-67 單題頁

電表盤或電驛盤有關比壓器回路使用之導線顏色為

  • (A) 紅色
  • (B) 橙色
  • (C) 黑色
  • (D) 藍色

正確答案:A

詳解:比壓器回路導線顏色為紅色。

題號 4-68 單題頁

電表盤或電驛盤有關208V以上交流回路使用之導線顏色為

  • (A) 綠色
  • (B) 橙色
  • (C) 黑色
  • (D) 藍色

正確答案:B

詳解:208V以上交流回路使用導線顏色為橙色。

題號 4-69 單題頁

無熔線斷路器(NFB)的規格為"3P250V 15AT 20AF IC5kA",其中何者正確?

  • (A) P為極數
  • (B) AT為框架電流
  • (C) AF為跳脫電流
  • (D) IC為積體電路

正確答案:A

詳解:NFB規格中P為極數,AT為跳脫電流,AF為框架電流,IC為啟斷容量。

題號 4-70 單題頁

變電所白色指示燈之使用方式何者不正確?

  • (A) DC電源指示
  • (B) PT信號監視
  • (C) 表示斷路器在開啟狀態指示
  • (D) 電驛正常使用指示

正確答案:C

詳解:白色燈用於DC電源、PT監視、電驛正常指示,斷路器啟開狀態用綠色,故C不正確。

題號 4-71 單題頁

控制室盤面斷路器紅色指示燈與跳脫訊號並接須引接於

  • (A) 投入回路之最末端
  • (B) 跳脫回路之最末端
  • (C) 投入回路之最前端
  • (D) 跳脫回路之最前端

正確答案:B

詳解:紅燈與跳脫訊號並接須引接於跳脫回路最末端,監視跳脫回路完整。

題號 4-72 單題頁

於斷路器現場控制盤面將現場/遙控(43R/L)切換開關置於現場(Local)時,下列何者正確?

  • (A) 控制室可開啟斷路器
  • (B) 現場無法開啟斷路器
  • (C) 警報信號不會傳送至控制室
  • (D) 保護電驛動作無法開啟斷路器

正確答案:D

詳解:現場控制時,保護電驛動作仍可跳脫但無法開啟斷路器(依官方答案)。

題號 4-73 單題頁

斷路器正常投入運轉中因線路故障跳脫時指示燈顯示為何?

  • (A) 只亮紅燈
  • (B) 只亮黃燈
  • (C) 黃燈、紅燈同時亮
  • (D) 黃燈、綠燈同時亮

正確答案:D

詳解:因故障跳脫時,黃燈(故障訊號)與綠燈(斷路器啟開)同時亮。

題號 4-74 單題頁

電壓切換開關其內部接點切換時是

  • (A) 先開後閉
  • (B) 先閉後開
  • (C) 先開後閉、先閉後開均可
  • (D) 視電壓表之結構而定

正確答案:A

題號 4-75 單題頁

電流表切換開關內部接點在切換時是

  • (A) 先開後閉
  • (B) 先閉後開
  • (C) 先開後閉、先閉後開均可
  • (D) 視電表之結構而定

正確答案:B

題號 4-76 單題頁

比壓器(PT)之0.5或1.0級,係表示

  • (A) 絕緣等級
  • (B) 精確度
  • (C) 容量
  • (D) 品質

正確答案:B

詳解:比壓器0.5或1.0級表示精確度。

題號 4-77 單題頁

69kV以上之比壓器(PT)二次側有3組繞組(X Y Z),計量表計通常引接於

  • (A) X組
  • (B) Y組
  • (C) Z組
  • (D) 皆可

正確答案:B

詳解:69kV以上PT二次側三組繞組,計量表計通常接於Y組。

題號 4-78 單題頁

比流器(CT)二次側在配電盤之接地方式

  • (A) 可多點接地
  • (B) 1點接地
  • (C) 不可接地
  • (D) 無特別規定

正確答案:B

詳解:比流器二次側在配電盤採一點接地,避免環流造成誤差。

題號 4-79 單題頁

比流器(CT)規格標示0.3B-0.9,下列何者正確?

  • (A) 0.3為精確度,B-0.9為50VA
  • (B) 0.3為50VA,B-0.9為精確度
  • (C) 0.3為精確度,B-0.9為負擔
  • (D) B- 0.9為精確度,0.3為負擔

正確答案:C

詳解:0.3B-0.9中0.3為精確度,B-0.9為負擔。

題號 4-80 單題頁

比流器(CT)規格標示0.3B-0.9使用於

  • (A) 表計
  • (B) 電驛
  • (C) 表計及電驛皆可
  • (D) 僅可用於示波器

正確答案:A

詳解:CT規格0.3B-0.9中0.3為精確度,精確度高,使用於計量用表計。

題號 4-81 單題頁

現場控制箱比流器(CT)回路其專屬短接銅板的功能為

  • (A) 抽頭引線導通測試
  • (B) 抽頭引線短接
  • (C) 回路引接
  • (D) 接地引接

正確答案:B

詳解:現場控制箱CT回路專屬短接銅板,用於將抽頭引線短接,避免二次側開路。

題號 4-82 單題頁

變電所比流器(CT),下列敘述哪些正確?

  • (A) 二次側線圈短路時,則一次側電流為0A
  • (B) 二次側不得短路
  • (C) 二次側的額定電流一般為5A
  • (D) 將交流轉變直流

正確答案:C

詳解:CT二次側額定電流一般為5A;二次側不可開路(非不得短路),短路時一次側電流仍在。

題號 4-83 單題頁

使用於表計用之斷路器CT為

  • (A) CT-1
  • (B) CT-2
  • (C) CT-3
  • (D) CT-4

正確答案:B

詳解:表計用的斷路器CT依官方答案為CT-2。

題號 4-84 單題頁

下列何者非斷路器之控制開關(CS)須具備的特性?

  • (A) 操作後固定在ON或OFF位置
  • (B) 具備殘留接點
  • (C) 操作後自動復歸
  • (D) 有紅色及綠色顯示牌標示殘留接點狀態

正確答案:A

詳解:控制開關操作後自動復歸,並有殘留接點與紅綠顯示牌,故「固定在ON或OFF」非其特性。

題號 4-85 單題頁

斷路器之控制開關(CS)顯示牌標示紅色代表

  • (A) 投入接點導通
  • (B) 啟斷接點導通
  • (C) 殘留接點閉合中
  • (D) 殘留接點開啟中

正確答案:C

詳解:斷路器控制開關顯示牌紅色,依官方答案代表殘留接點閉合中。

題號 4-86 單題頁

直流的英文縮寫符號為

  • (A) AC
  • (B) BC
  • (C) CC
  • (D) DC

正確答案:D

題號 4-87 單題頁

直流控制電源正極(P)有接地現象時監視指示燈的顯示狀況為

  • (A) P較亮
  • (B) P較暗
  • (C) N較暗
  • (D) P、N不受影響

正確答案:B

詳解:正極接地時,P側對地短路,P燈較暗,N燈較亮。

題號 4-88 單題頁

下列電驛之動作何者與CT回路無關?

  • (A) 測距電驛
  • (B) 方向性過流電驛
  • (C) 過流電驛
  • (D) 欠壓電驛

正確答案:D

詳解:欠壓電驛只用PT電壓信號,與CT回路無關。

題號 4-89 單題頁

下列電驛何者須PT與CT回路相別一致,否則保護電驛無法正確動作?

  • (A) 低頻電驛
  • (B) 方向性過流電驛
  • (C) 過流電驛
  • (D) 欠壓電驛

正確答案:B

詳解:方向性過流電驛須電壓與電流相別一致,才能判斷故障方向。

題號 4-90 單題頁

設備中若有CT不用時

  • (A) 將一次側短路
  • (B) 將二次側短路
  • (C) 與其他CT串接
  • (D) 與其他CT並接

正確答案:B

詳解:CT不用時須將二次側短路,避免二次側開路產生高電壓。

題號 4-91 單題頁

變電所配電盤安裝時底座槽鐵量測水平需符合要求為何?( )以內。

  • (A) ±2/1000
  • (B) ± 1/100
  • (C) ±2/100
  • (D) ±2/10

正確答案:A

詳解:配電盤底座槽鐵水平須在±2/1000以內,確保安裝精度。

題號 4-92 單題頁

配電盤接線除特殊情況外,同一配線端子以編幾個線號為原則?

  • (A) 1個
  • (B) 2個
  • (C) 3個
  • (D) 4個

正確答案:A

詳解:同一配線端子以編1個線號為原則,便於辨識追蹤。

題號 4-93 單題頁

變電所配電盤接地銅板連接點,其每一接觸點接觸電阻量測值須

  • (A) ≦20μ Ω
  • (B) ≦200μΩ
  • (C) ≦2mΩ
  • (D) ≦2Ω

正確答案:A

詳解:配電盤接地銅板連接點每個接觸點接觸電阻須≦20μΩ,確保接地良好。

題號 4-94 單題頁

控制電纜須以DC 500V絕緣電阻計量測,其對地絕緣電阻須( )為合格。

  • (A) >100kΩ
  • (B) >1MΩ
  • (C) >500MΩ
  • (D) >1000MΩ

正確答案:B

詳解:控制電纜用DC500V絕緣電阻計量測,對地絕緣電阻須大於1MΩ。

題號 4-95 單題頁

DC控制電源之正負極於使用中

  • (A) 不可接地
  • (B) 正極需接地
  • (C) 負極需接地
  • (D) 正負極任一端接地皆可

正確答案:A

詳解:DC控制電源使用中正負極不可接地,單點接地才不會誤動作。

題號 4-96 單題頁

下列何者不屬於配電盤?

  • (A) 控制盤
  • (B) 電驛盤
  • (C) 警報盤
  • (D) 門禁監控設備

正確答案:D

詳解:控制盤、電驛盤、警報盤屬配電盤,門禁監控設備不屬之。

題號 4-97 單題頁

依據IEEE標準有關電驛及控制設備代號定義「30」代表

  • (A) 故障指示器
  • (B) 延時電驛
  • (C) 閉鎖電驛
  • (D) 過電壓電驛

正確答案:A

詳解:IEEE代號30為故障指示器(Annunciator)。

題號 4-98 單題頁

依據IEEE標準有關電驛及控制設備代號定義「86」代表

  • (A) 故障指示器
  • (B) 延時電驛
  • (C) 閉鎖電驛
  • (D) 過電壓電驛

正確答案:C

詳解:IEEE代號86為閉鎖電驛(Lockout relay)。

題號 4-99 單題頁

變電所控制盤設置有壓克力模擬匯流排,白色壓克力條表示電壓等級為

  • (A) 11kV
  • (B) 69kV
  • (C) 161kV
  • (D) 345kV

正確答案:A

詳解:模擬匯流排顏色,白色代表11kV。

題號 4-100 單題頁

變電所控制盤設置有壓克力模擬匯流排,藍色壓克力條表示電壓等級為

  • (A) 11kV
  • (B) 69kV
  • (C) 161kV
  • (D) 345kV

正確答案:B

詳解:模擬匯流排顏色,藍色代表69kV。

題號 4-101 單題頁

變電所同步並聯盤引接作為同步校核之相別為( )電壓。

  • (A) R相
  • (B) S相
  • (C) T相
  • (D) 零相

正確答案:A

詳解:同步並聯盤引接同步校核的電壓為R相電壓。

題號 4-102 單題頁

變壓器OLTC要在控制室作手動操作時,43R選擇開關之選控應切到

  • (A) 〝Remote〞
  • (B) 〝Local〞
  • (C) 〝SUP〞
  • (D) 不須切換

正確答案:A

詳解:OLTC要在控制室手動操作時,43R選擇開關應切到Remote(遠端控制)。

題號 4-103 單題頁

傳送至遠端主控站之各項設備異常警報

  • (A) 需經由故障指示器輸出
  • (B) 直接由現場設備引接
  • (C) 由故障記錄示波器輸出
  • (D) 由保護電驛輸出

正確答案:A

詳解:傳送至遠端主控站的設備異常警報須經故障指示器輸出。

題號 4-104 單題頁

資訊末端設備(RTU)一般安裝在現場負責設備之監控,其基本功能下列何者不正確?

  • (A) 不具可程式邏輯控制(PLC)功能
  • (B) 可產生順序事件報告
  • (C) 具備自我診斷功能
  • (D) 可蒐集AI資料

正確答案:A

詳解:RTU具備可程式邏輯控制(PLC)功能,A說不具備不正確。

題號 4-105 單題頁

變壓器重故障警報屬於變電所資訊末端設備(RTU)的何種資料取樣

  • (A) CO
  • (B) DI
  • (C) AI
  • (D) ACC

正確答案:B

詳解:變壓器重故障警報是狀態訊號,屬DI(數位輸入)取樣。

題號 4-106 單題頁

表計用CT匝比由800/5更改為1200/5時,此時指針式電流表滿刻度應修正為何

  • (A) 2000A
  • (B) 1200A
  • (C) 800A
  • (D) 5A

正確答案:B

詳解:CT匝比由800/5改為1200/5,電流表滿刻度修正為1200A。

題號 4-107 單題頁

有關控制電纜之處理何者為非?

  • (A) 以紮帶束緊固定良好
  • (B) 懸掛電纜標示號碼牌
  • (C) 量測電纜絕緣電阻
  • (D) 同一端子可3點並接

正確答案:D

詳解:控制電纜同一端子不可3點並接,易接觸不良。

題號 4-108 單題頁

故障指示器如在故障未確認復歸前已自動排除,此時故障指示器之狀態為

  • (A) 指示燈快閃
  • (B) 指示燈慢閃
  • (C) 指示燈OFF
  • (D) 蜂鳴器OFF

正確答案:B

詳解:故障自動排除但未確認復歸,故障指示器指示燈慢閃,提醒曾發生故障。

題號 4-109 單題頁

系統設備正常時,如按下故障指示器測試按鈕,此時故障指示器之狀態為

  • (A) 指示燈快閃
  • (B) 指示燈慢閃
  • (C) 指示燈OFF
  • (D) 蜂鳴器OFF

正確答案:A

詳解:按下測試按鈕時,指示燈快閃(燈測試)確認指示器功能。

題號 4-110 單題頁

引接PT信號至同步並聯盤之設備為

  • (A) CS開關
  • (B) SS開關
  • (C) BUSRY
  • (D) AVR

正確答案:B

詳解:PT信號引接至同步並聯盤,經SS(同步切換)開關。

題號 4-111 單題頁

變壓器控制回路之43R選擇開關切到LOCAL時,此時OLTC升降控制在何處

  • (A) 自動電壓調整器(AVR)
  • (B) 遠端監控中心
  • (C) 現場操作箱
  • (D) 以上皆可

正確答案:C

詳解:43R切到LOCAL時,OLTC升降控制在現場操作箱。

題號 4-112 單題頁

變電所內裝設資訊末端設備(RTU)之功能描述何者為非

  • (A) 通訊
  • (B) 資料收集
  • (C) 操控
  • (D) 線路保護跳脫

正確答案:D

詳解:RTU功能含通訊、資料收集與操控,線路保護跳脫由保護電驛負責。

題號 4-113 單題頁

變電所內裝設資訊末端設備(RTU)不可直接引接之設備為

  • (A) 轉換器
  • (B) 比壓器(PT)
  • (C) 數位表計(Power Meter)
  • (D) 智慧電子裝置(IED)

正確答案:B

詳解:RTU不可直接引接比壓器(PT),須經轉換器隔離轉換為標準訊號。

題號 4-114 單題頁

CB的跳脫迴路

  • (A) 與52b串聯
  • (B) 與52b並聯
  • (C) 與52a並聯
  • (D) 與52a串聯

正確答案:D

詳解:CB跳脫迴路與52a串聯,CB投入時52a閉合才可跳脫。

儀器使用

題號 5-1 單題頁

耦合電容比壓器(CCVT)套管內電容層為串聯分壓構造,如果內部電容元件損壞(打穿短路)其電容值

  • (A) 不變
  • (B) 會減少
  • (C) 會增加
  • (D) 先增加後減少

正確答案:C

詳解:CCVT內部電容元件打穿短路,串聯元件減少,電容值會增加。

題號 5-2 單題頁

電表面板上設置鏡面(刻度下方成扇形弧狀)是為了避免( )誤差。

  • (A) 人為
  • (B) 儀器
  • (C) 環境
  • (D) 電路

正確答案:A

詳解:表計面板鏡面用以避免人為視差誤差。

題號 5-3 單題頁

一般低壓電路之絕緣電阻測定應測量

  • (A) 導線線間之絕緣
  • (B) 導線與大地間之絕緣
  • (C) 導線線間,導線與大地間之絕緣電阻
  • (D) 無硬性規定

正確答案:C

詳解:低壓電路絕緣電阻須量測導線線間,及導線與大地間。

題號 5-4 單題頁

測量設備之絕緣應使用

  • (A) 三相電表
  • (B) 高阻計
  • (C) 鉤式安培計
  • (D) 接地電阻計

正確答案:B

詳解:測量設備絕緣應使用高阻計(Megger)。

題號 5-5 單題頁

功率因數計之標度其中央指數功率因數為

  • (A) 超前0.5
  • (B) 滯後0.5
  • (C) 1
  • (D) 0

正確答案:C

詳解:功率因數計中央指數為功因1,兩側為超前或滯後。

題號 5-6 單題頁

三用電表量度電阻時作0Ω歸零調整,其目的是在補償

  • (A) 測試棒電阻
  • (B) 電池老化
  • (C) 指針靈敏度
  • (D) 接觸電阻

正確答案:B

詳解:三用電表量電阻時歸零調整,是補償電池老化造成的電壓下降。

題號 5-7 單題頁

伏特計之功效在於測定

  • (A) 電壓
  • (B) 電阻
  • (C) 功率
  • (D) 電流

正確答案:A

詳解:伏特計用於測定電壓。

題號 5-8 單題頁

三用電表使用「OUT」插孔時,選擇開關撥在( )檔範圍內。

  • (A) DCV
  • (B) ACV
  • (C) 歐姆
  • (D) DCmA

正確答案:B

詳解:三用電表OUT插孔用於測量交流電壓時隔直流成分,故選擇開關撥在ACV檔。

題號 5-9 單題頁

三用電表使用歐姆檔測試時,撥在( )檔位置所消耗的電流最大。

  • (A) R×1
  • (B) R×10
  • (C) R×1K
  • (D) R×10K

正確答案:A

詳解:歐姆檔R×1量程最小,內部電流最大,消耗電流最大。

題號 5-10 單題頁

三用電表使用完畢後,應將選擇開關撥在OFF或( )檔的最大值檔位置。

  • (A) DCV
  • (B) ACV
  • (C) DCmA
  • (D) 歐姆

正確答案:B

詳解:三用電表用畢,選擇開關撥在OFF或交流電壓最大檔,避免誤測損壞。

題號 5-11 單題頁

安培計之功效在於測定

  • (A) 電壓
  • (B) 電阻
  • (C) 功率
  • (D) 電流

正確答案:D

詳解:安培計用於測定電流。

題號 5-12 單題頁

惠斯登電橋可量測

  • (A) 週率
  • (B) 電阻
  • (C) 電流
  • (D) 電壓

正確答案:B

詳解:惠斯登電橋用於量測電阻。

題號 5-13 單題頁

線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式安培計同時鉤三條線測電流時,其值為( )安培。

  • (A) 0
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:平衡三相三線三條線電流相量和為零,鉤住三線測得0A。

題號 5-14 單題頁

指針型三用電表不能測量

  • (A) 交流電壓
  • (B) 直流電壓
  • (C) 交流電流
  • (D) 直流電流

正確答案:C

詳解:指針型三用電表不能直接測量交流電流(需用鉤表或電流互感器)。

題號 5-15 單題頁

一般交流安培計指示值為

  • (A) 最大值
  • (B) 均方根值
  • (C) 平均值
  • (D) 瞬時值

正確答案:B

詳解:交流安培計指示值為有效值(均方根值)。

題號 5-16 單題頁

直流安培計宜用( )以擴大測量範圍。

  • (A) 比流器
  • (B) 分流器
  • (C) 培增器
  • (D) 比壓器

正確答案:B

詳解:直流安培計用分流器擴大測量範圍。

題號 5-17 單題頁

三用電表測量電阻時,若範圍選擇開關置於R×10,指針的指示值為50 Ω,則實際的電阻值為

  • (A) 50
  • (B) 500
  • (C) 5K
  • (D) 50K歐姆

正確答案:B

詳解:R×10檔指針指示50Ω,實際電阻為50×10=500Ω。

題號 5-18 單題頁

使用三用電表測定未知電壓時,其選擇開關先放置於( )再視其指示情形轉向適當電壓處。

  • (A) 最低電壓處
  • (B) 最高電壓處
  • (C) 任意位置
  • (D) 中間位置

正確答案:B

詳解:測未知電壓應先置於最高電壓檔,再視指示逐步調低,保護電表。

題號 5-19 單題頁

測量直流電阻值可選用

  • (A) 伏特計
  • (B) 安培計
  • (C) 馬克士威電橋
  • (D) 歐姆計

正確答案:D

詳解:直流電阻值可用歐姆計測量。

題號 5-20 單題頁

配電盤常用之瓦時計是屬於

  • (A) 動鐵型
  • (B) 電流力計型
  • (C) 感應型
  • (D) 動圈型電表

正確答案:C

詳解:配電盤常用瓦時計為感應型電表,利用轉盤計量電能。

題號 5-21 單題頁

高阻計(Megger)是測量( )之計器。

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 接地電阻
  • (D) 絕緣電阻

正確答案:D

詳解:高阻計(Megger)是測量絕緣電阻的計器。

題號 5-22 單題頁

表示

第 5-22 題附圖
  • (A) 電流計
  • (B) 伏特計
  • (C) 功率因數計
  • (D) 瓦特計

正確答案:B

詳解:依圖,符號V代表伏特計。

題號 5-23 單題頁

靜電容量計測量時,若指示值呈現不安定狀態,是表示該SC單元為

  • (A) 導體與內部元件鋁箔鉚接不良
  • (B) 呈斷線狀態
  • (C) 呈短路狀態
  • (D) 該表計故障

正確答案:A

詳解:靜電容量計指示不安定,表示導體與內部元件鋁箔鉚接不良。

題號 5-24 單題頁

要測量低壓回路之絕緣電阻時應採用

  • (A) 三用電表
  • (B) 500V高阻計
  • (C) 1000V高阻計
  • (D) 2500V高阻計

正確答案:B

詳解:低壓回路絕緣電阻使用500V高阻計測量。

題號 5-25 單題頁

介質電力因數試驗,測試電壓均低於額定電壓,屬於

  • (A) 定型試驗
  • (B) 破壞性試驗
  • (C) 非破壞性試驗
  • (D) 耐壓試驗

正確答案:C

詳解:介質電力因數試驗電壓低於額定電壓,屬非破壞性試驗。

題號 5-26 單題頁

測定三相三線式電路之各相電流最少應用( )比流器。

  • (A) 一個
  • (B) 二個
  • (C) 三個
  • (D) 四個

正確答案:B

詳解:三相三線式測定各相電流最少用二個比流器,第三相可由相量和求得。

題號 5-27 單題頁

測試變壓器絕緣電阻之儀器為

  • (A) 三用電表
  • (B) 接地電阻測試器
  • (C) 三用鉤表
  • (D) 高阻計

正確答案:D

題號 5-28 單題頁

內阻各為15kΩ及10kΩ之兩個150V伏特計,若串聯連接時,可測定之最高電壓為( )伏特。

  • (A) 110
  • (B) 200
  • (C) 250
  • (D) 300

正確答案:C

詳解:串聯時電流受限於較小者,150V/15kΩ=10mA,可測10mA×25kΩ=250V。

題號 5-29 單題頁

可動線圈式電表之指示值為

  • (A) 有效值
  • (B) 平均值
  • (C) 瞬間值
  • (D) 最大值

正確答案:B

詳解:可動線圈式電表指示為平均值,需整流才用於交流。

題號 5-30 單題頁

利用三用電表測未通電之電磁接觸器a接點間之電阻值應為( )歐姆。

  • (A) 零
  • (B) 50
  • (C) 100
  • (D) 無窮大

正確答案:D

詳解:未通電電磁接觸器a接點為常開,電阻為無窮大。

題號 5-31 單題頁

利用三用電表測未通電之電磁接觸器b接點間之電阻值應為( )歐姆。

  • (A) 零
  • (B) 50
  • (C) 100
  • (D) 無窮大

正確答案:A

詳解:未通電電磁接觸器b接點為常閉,電阻為零。

題號 5-32 單題頁

三用電表上指示之交流電壓值是

  • (A) 有效值
  • (B) 平均值
  • (C) 最大值
  • (D) 瞬間值

正確答案:A

詳解:三用電表指示的交流電壓值為有效值。

題號 5-33 單題頁

符號表示

第 5-33 題附圖
  • (A) 功率計
  • (B) 瓦特計
  • (C) 功率因數計
  • (D) 無效功因計

正確答案:C

詳解:依圖,符號為功率因數計。

題號 5-34 單題頁

瓦時計倒轉時

  • (A) 一定要拆電表送修
  • (B) P與I對調
  • (C) 檢查電流及電壓之相序後按正確相序接線
  • (D) 無法修改

正確答案:C

詳解:瓦時計倒轉時,應檢查電流及電壓相序,按正確相序接線。

題號 5-35 單題頁

在直流電路中,欲擴大安培計之測定範圍,應利用

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 分流器
  • (D) 倍率器

正確答案:C

詳解:直流電路擴大安培計測定範圍,利用分流器。

題號 5-36 單題頁

下列有關伏特計之敘述中,何者錯誤?

  • (A) 與負載並聯測定電壓
  • (B) 與高電阻並聯後可測更高電壓
  • (C) 其內阻大於安培計內阻
  • (D) 與高電阻串聯後可測定更高電壓

正確答案:B

詳解:伏特計與高電阻並聯會分流使讀數降低,不能測更高電壓,B錯誤;應串聯倍率電阻。

題號 5-37 單題頁

排除電路控制故障最方便之檢查儀器為

  • (A) 安培計
  • (B) 伏特計
  • (C) 高阻計
  • (D) 三用電表

正確答案:D

詳解:排除電路控制故障最方便的儀器為三用電表,可量電壓、電流與電阻。

題號 5-38 單題頁

電氣儀表符號V是表示

  • (A) 速度表
  • (B) 零相電壓計
  • (C) 零相電流計
  • (D) 頻率計

正確答案:B

詳解:依官方答案,電氣儀表符號V在此指零相電壓計。

題號 5-39 單題頁

鉤式安培計( )就可測量電流。

  • (A) 可不必切斷電路
  • (B) 切斷後串聯
  • (C) 切斷後並聯
  • (D) 靠近電路

正確答案:A

詳解:鉤式安培計利用電磁感應,可不必切斷電路測電流。

題號 5-40 單題頁

惠斯登電橋常用以測定( )電阻。

  • (A) 低
  • (B) 中
  • (C) 高
  • (D) 電解液

正確答案:B

詳解:惠斯登電橋常用於測量中值電阻。

題號 5-41 單題頁

鉤式電表,下列何者錯誤?

  • (A) 可不切斷電路來測定電流
  • (B) 只需鉤住一條電源線即可測電流
  • (C) 一定需切斷電路串聯使用
  • (D) 一般皆有兼具測量電阻及電壓的能力裝備

正確答案:C

詳解:鉤表只需鉤一條線即可,不必切斷電路串聯,故C錯誤。

題號 5-42 單題頁

頻率計之接法為

  • (A) 與伏特計並聯
  • (B) 與伏特計串聯
  • (C) 與安培計串聯
  • (D) 接於直流回路

正確答案:A

詳解:頻率計與伏特計並聯,接於電壓回路。

題號 5-43 單題頁

直流電表加裝分流器時,則其流過電表值將較實際電流為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相同
  • (D) 視分流器電阻而定

正確答案:B

詳解:分流器分走部分電流,流過電表的電流較實際電流為低。

題號 5-44 單題頁

伏特計用之切換開關(VS)內部接點在切換時是:

  • (A) 先開後閉
  • (B) 先閉後開
  • (C) 先開後閉或先閉後開均可
  • (D) 視電壓表之結構而定

正確答案:A

詳解:電壓切換開關切換時先開後閉,避免兩相短路。

題號 5-45 單題頁

C.T.超過負擔時,所連接之安培計指示值比正確指示值

  • (A) 增大
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 無關

正確答案:B

詳解:CT超過負擔會飽和,二次電流減小,安培計指示值比正確值小。

題號 5-46 單題頁

新設配電盤上的計器若使用250V至500V高阻計測定,各線圈間之絕緣電阻,必須在( )以上方為合格。

  • (A) 5MΩ
  • (B) 10MΩ
  • (C) 15MΩ
  • (D) 20MΩ

正確答案:A

詳解:新設配電盤計器線圈間絕緣電阻,用250V至500V高阻計測須在5MΩ以上。

題號 5-47 單題頁

紅外線熱影像檢測技術是利用物體表面溫度高於絕對零度輻射出的紅外線(能量)以計算物體表面溫度分布,有關此項技術下列何者不正確?

  • (A) 測溫快速
  • (B) 反應靈敏
  • (C) 不受環境影響
  • (D) 視覺直接觀測

正確答案:C

詳解:紅外線熱影像易受環境(風、濕度、反射)影響,C不正確。

題號 5-48 單題頁

高壓直流耐壓試驗的原理,是將高壓直流電源加於被測試的設備上,以測量其

  • (A) 電容充電電流
  • (B) 介質吸收電流
  • (C) 激磁電流
  • (D) 洩漏電流

正確答案:D

詳解:高壓直流耐壓試驗測量設備的洩漏電流,判斷絕緣狀況。

題號 5-49 單題頁

以電力因數試驗器試驗絕緣油,係根據其瓦特損失及洩漏電流與電壓來計算,惟必須把它校正為( )時之數值。

  • (A) 10℃
  • (B) 15℃
  • (C) 20℃
  • (D) 25℃

正確答案:C

詳解:電力因數試驗絕緣油,須校正為20℃時的數值。

題號 5-50 單題頁

傳統指針式三用電表使用前準備工作,下列何者不正確?

  • (A) 調整歸零
  • (B) 選擇量測項目
  • (C) 選擇適當範圍
  • (D) 直接以探針接觸待測點

正確答案:D

詳解:使用三用電表前須先歸零、選項目與範圍,不可直接以探針接觸待測點。

題號 5-51 單題頁

欲測量阻抗較大的電路時,應選用何者靈敏度之電壓表為佳?

  • (A) 5KΩ/V
  • (B) 10KΩ/V
  • (C) 15KΩ/V
  • (D) 20KΩ/V

正確答案:D

詳解:測阻抗較大電路時,電壓表靈敏度愈高(內阻大),對電路影響愈小,選20KΩ/V。

題號 5-52 單題頁

低壓分電盤配線之絕緣電阻使用500伏特高阻計測量,其絕緣電阻至少應在

  • (A) 1MΩ
  • (B) 2MΩ
  • (C) 5MΩ
  • (D) 10MΩ以上

正確答案:A

詳解:低壓分電盤配線以500V高阻計測量,絕緣電阻至少1MΩ。

題號 5-53 單題頁

下列何種儀器使用AC電源加諸於受測物?

  • (A) 三用電表歐姆檔
  • (B) 高阻計
  • (C) 變壓器匝比檢測器
  • (D) 低阻計

正確答案:C

詳解:變壓器匝比檢測器以交流電源加於受測物,量測匝比。

題號 5-54 單題頁

使用低阻計檢測斷路器接觸電阻時,下列敘述何者正確?

  • (A) 電流測試線較細
  • (B) 電壓測試線是黑色
  • (C) 斷路器在開啟狀態
  • (D) 檢測前測試點表面須清拭

正確答案:D

詳解:低阻計檢測接觸電阻前須清拭測試點表面,避免接觸不良影響。

題號 5-55 單題頁

低阻計檢測紀錄,需將檢測結果換算至溫度幾度?

  • (A) 20℃
  • (B) 20℉
  • (C) 25℃
  • (D) 25℉

正確答案:A

詳解:低阻計紀錄須換算到20℃,統一比較基準。

題號 5-56 單題頁

使用三用電表測量電壓時,下列敘述何者正確?

  • (A) 與受測物串聯
  • (B) 不必注意其為交流或直流
  • (C) 將電壓檔位先調至最高檔
  • (D) 不必注意指針之零點

正確答案:C

詳解:三用電表測電壓並聯受測物,須先調到最高檔,並注意交直流與歸零。

題號 5-57 單題頁

指針型電表面板上設置鏡面(刻度下方成扇形)是為了避免( )誤差。

  • (A) 儀器
  • (B) 人為
  • (C) 環境
  • (D) 電路

正確答案:B

詳解:指針型電表面板鏡面可減少視差,避免人為讀數誤差。

題號 5-58 單題頁

依行政院環境保護署公布之環境中極低頻電場與磁場檢測方法,變電所之測量點為

  • (A) 在牆外離地面及牆面各1公尺
  • (B) 牆內離地面及牆面各1公尺
  • (C) 在牆外離地面及牆面各0.5公尺
  • (D) 牆內離地面及牆面各0.5公尺

正確答案:A

詳解:極低頻電磁場檢測,變電所測量點為牆外離地面及牆面各1公尺。

題號 5-59 單題頁

磁場檢測的單位

  • (A) 毫瓦
  • (B) 毫高斯
  • (C) 毫安培
  • (D) 毫伏特

正確答案:B

詳解:磁場檢測單位為毫高斯(mG)。

題號 5-60 單題頁

需定期校驗之儀器,為確保檢測結果的有效性

  • (A) 不需貼示校驗之相關標籤
  • (B) 未送校驗仍可使用
  • (C) 只要儀器功能正常就可使用
  • (D) 須在週期內送校驗

正確答案:D

詳解:需定期校驗的儀器須在週期內送校驗,才確保結果有效。

題號 5-61 單題頁

某安培表與0.5Ω電阻並接後,其測量範圍提高為原來的10倍,則此安培表的內阻為

  • (A) 5Ω
  • (B) 4.5Ω
  • (C) 45Ω
  • (D) 50Ω

正確答案:B

詳解:Rs=Rm/(n-1),0.5=Rm/9,Rm=4.5Ω。

題號 5-62 單題頁

使用三用電表歐姆檔未先作好歸零動作,以致測量電阻時引起不準的現象,屬於( )誤差。

  • (A) 儀表
  • (B) 人為
  • (C) 環境
  • (D) 電路

正確答案:B

詳解:歐姆檔未先歸零造成的誤差,屬操作者的人為誤差。

題號 5-63 單題頁

理想電壓表內阻應為

  • (A) 0Ω
  • (B) 10KΩ
  • (C) 100KΩ
  • (D) ∞Ω

正確答案:D

詳解:理想電壓表內阻應為無限大,不影響被測電路。

題號 5-64 單題頁

就指針式三用電表而言,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 測量電壓時與待測電路並聯
  • (B) 測量電流時與待測電路串聯
  • (C) 電流表之內阻愈小愈準確
  • (D) 電壓表之內阻愈小愈準確

正確答案:D

詳解:電壓表內阻愈大愈準確,故D說內阻愈小愈準確是錯的。

題號 5-65 單題頁

內阻為R歐姆之電流表,並聯一分流電阻r歐姆後,其電流之測定範圍可擴大為

  • (A) R/r
  • (B) (R+r)/R
  • (C) R/(R+r)
  • (D) (R+r)/r

正確答案:D

詳解:電流表內阻R並聯分流電阻r,測定範圍擴大為(R+r)/r倍。

題號 5-66 單題頁

有一電流表內阻為380Ω欲使其測量倍數擴增為20倍,則其分流電阻應為

  • (A) 20Ω
  • (B) 30Ω
  • (C) 19Ω
  • (D) 76Ω

正確答案:A

詳解:分流電阻Rs=Rm/(n-1)=380/19=20Ω。

題號 5-67 單題頁

某滿刻度偏轉電流為10mA,而內阻為50Ω之電流表,現要測1A之線路電流,下列何者之分流電阻不適用?

  • (A) 0.1Ω
  • (B) 0.3Ω
  • (C) 0.5Ω
  • (D) 1Ω

正確答案:D

詳解:滿刻度電壓0.5V,需分流電阻約0.505Ω,1Ω太大無法分走足夠電流。

題號 5-68 單題頁

某伏特計內阻為100Ω,其全額度電流偏轉值為0.1A,若欲將其量度範圍擴大至1000V時,其倍增器之電阻值為( )Ω。

  • (A) 9.9K
  • (B) 99K
  • (C) 10K
  • (D) 100K

正確答案:A

詳解:倍增器電阻R=1000/0.1-100=9,900Ω=9.9kΩ。

題號 5-69 單題頁

地電阻計其輔助接地棒接電壓訊號為( )極。

  • (A) P
  • (B) C
  • (C) E
  • (D) N

正確答案:A

詳解:地電阻計輔助接地棒的電壓訊號接P極。

題號 5-70 單題頁

測量電路之絕緣應使用

  • (A) 三相電表
  • (B) 高阻計
  • (C) 鉤式安培計
  • (D) 接地電阻計

正確答案:B

詳解:測量電路的絕緣應使用高阻計。

題號 5-71 單題頁

一般指示儀表,指針之擺動角度約

  • (A) 60°
  • (B) 120°
  • (C) 180°
  • (D) 240°

正確答案:B

詳解:指示儀表指針擺動角度約120°。

題號 5-72 單題頁

用高阻計測定馬達線圈與外殼之絕緣電阻時,指針指示5MΩ,其電阻值為( )Ω。

  • (A) 5×107
  • (B) 5×106
  • (C) 5×105
  • (D) 5×104

正確答案:B

詳解:5MΩ=5×10^6Ω。

題號 5-73 單題頁

安培計之使用應與電路

  • (A) 串聯
  • (B) 並聯
  • (C) 短路
  • (D) 開路

正確答案:A

詳解:安培計須與電路串聯,使電流流過。

題號 5-74 單題頁

下列何者對控制盤器材代號及名稱敘述不正確?

  • (A) VS:電壓切換開關
  • (B) FI:故障指示器
  • (C) CTT:電流測試插座
  • (D) WH:乏時計

正確答案:D

詳解:WH為瓦時計,乏時計代號為VARH,故D敘述不正確。

題號 5-75 單題頁

某比壓器的比值為150:5,低壓側之電壓計指示110V,則高壓側電壓為

  • (A) 3.3V
  • (B) 330V
  • (C) 3,300V
  • (D) 33,000V

正確答案:C

詳解:高壓側電壓=110×(150/5)=3,300V。

題號 5-76 單題頁

變電所電力變壓器油中可燃性氣體分析不含下列何種氣體?

  • (A) CO
  • (B) H2
  • (C) C2H2
  • (D) O2

正確答案:D

詳解:變壓器油中可燃性氣體分析含CO、H2、C2H2等,不含O2。

題號 5-77 單題頁

某一安培表內阻10Ω,最大可量測範圍為1mA,以0.01Ω之分流器並聯,此安培表最大可量測值

  • (A) 1A
  • (B) 1.01A
  • (C) 1.001A
  • (D) 10A

正確答案:C

詳解:擴大倍數=1+10/0.01=1001,最大量測值約1.001A。

題號 5-78 單題頁

某一電壓表內阻500Ω,最大可量測範圍為10V,以4,500Ω之電阻串聯,此電壓表最大可量測值

  • (A) 1V
  • (B) 100V
  • (C) 1,000V
  • (D) 200V

正確答案:B

詳解:量測倍數=(500+4500)/500=10,最大量測值10V×10=100V。

題號 5-79 單題頁

下列何者不是電流計特性?

  • (A) 一般用分流器提高量測電流
  • (B) 引接端子比伏特計的引接端子大
  • (C) 體積愈大愈好
  • (D) 內阻值愈小愈精準

正確答案:C

詳解:電流計特性是分流器擴大量程、內阻愈小愈精準,體積並非愈大愈好。

題號 5-80 單題頁

三用電表若正在測量電壓時切換開關,將在跨接之兩接點間引起大的( ),因而產生火花,使接點燒損甚至造成電表故障。

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 電阻
  • (D) 電容

正確答案:B

詳解:測量電壓時切換開關,會在接點間引起大的電流,產生火花燒損。

題號 5-81 單題頁

三用電表之直流電流的測量(DCmA檔),三用電表要與電路

  • (A) 串聯
  • (B) 並聯
  • (C) 串、並聯皆可
  • (D) 不影響

正確答案:A

詳解:DCmA檔測電流,三用電表要與電路串聯。

題號 5-82 單題頁

三用電表用法刻度換算,如選擇Ω檔為1K,指針指於50的位置,則電阻為

  • (A) 50Ω
  • (B) 5000Ω
  • (C) 50000Ω
  • (D) 500000Ω

正確答案:C

詳解:讀值50×Ω檔1K=50,000Ω。

題號 5-83 單題頁

以三用電表量測有極性電容器是否為良品,應置於下列何檔位?

  • (A) 交流電壓
  • (B) 交流電流
  • (C) 直流電壓
  • (D) 歐姆

正確答案:D

詳解:量測有極性電容器是否良品,用歐姆檔觀察充放電情形。

題號 5-84 單題頁

以三用電表量測發光二極體(LED),應置於下列何檔位?

  • (A) 直流電壓
  • (B) 直流電流
  • (C) 歐姆
  • (D) 交流電壓

正確答案:C

詳解:量測LED用歐姆檔,檢查順向導通、逆向不通。

題號 5-85 單題頁

使用指針型三用電表交流電壓檔去測量9V乾電池時,其所指示出來之電壓值約為

  • (A) 0V
  • (B) 8V
  • (C) 9V
  • (D) 10V

正確答案:D

詳解:依官方答案,交流電壓檔測9V乾電池指示約10V。

題號 5-86 單題頁

三用電表指示之看法,指示針讀取指示之方式,應以從正上方看去為佳,指針和刻度板之間隔約為

  • (A) 1㎜
  • (B) 3㎜
  • (C) 5㎜
  • (D) 7㎜

正確答案:A

詳解:指針與刻度板間隔約1㎜,可減少視差。

蓄電池組之安裝

題號 6-1 單題頁

充電機附有二極体降壓器(SID)元件,其主要功能為

  • (A) 避免斷電
  • (B) 可逆充電
  • (C) 設定充電時間
  • (D) 避免輸出電壓過高

正確答案:D

詳解:二極體降壓器(SID)主要功能為避免輸出電壓過高。

題號 6-2 單題頁

蓄電池組180AH組裝完成第一次充電,其充電電流

  • (A) 1A
  • (B) 2A
  • (C) 3A
  • (D) 依廠家推薦

正確答案:D

詳解:蓄電池組第一次充電電流依廠家推薦,各廠不同。

題號 6-3 單題頁

下列何者不是鹼性電池之特性?

  • (A) 機械強度特別堅固
  • (B) 對過充電有極大的抵抗力
  • (C) 對過放電有極大的抵抗力
  • (D) 壽命短約為鉛蓄電池之一半

正確答案:D

詳解:鹼性電池機械堅固、耐過充過放,壽命長,不是只有鉛蓄電池一半,D不是特性。

題號 6-4 單題頁

下列何種整流方式其平均電壓最高?

  • (A) 三相全波
  • (B) 三相半波
  • (C) 單相半波
  • (D) 單相全波

正確答案:A

詳解:三相全波整流脈動小,平均電壓最高。

題號 6-5 單題頁

鎳鎘(Ni-Cd)電池之電解液為

  • (A) 硫酸(HSO)
  • (B) 鹽酸(HCl)
  • (C) 氫氧化鉀(KOH)
  • (D) 食鹽(NaCl)

正確答案:C

詳解:鎳鎘電池的電解液為氫氧化鉀(KOH),為鹼性。

題號 6-6 單題頁

變電所之DC指示燈平常其電源取自

  • (A) 充電機
  • (B) 蓄電池
  • (C) 發電機
  • (D) 電動機

正確答案:A

詳解:DC指示燈平常電源取自充電機,蓄電池為備用。

題號 6-7 單題頁

鎳鎘電池與鉛酸電池何者壽命較長?

  • (A) 鎳鎘電池
  • (B) 鉛酸電池
  • (C) 兩者相同
  • (D) 無法比較

正確答案:A

詳解:鎳鎘電池壽命較鉛酸電池長。

題號 6-8 單題頁

鎳鎘電池與鉛酸電池何者較能承受過充電或過放電?

  • (A) 鎳鎘電池
  • (B) 鉛酸電池
  • (C) 兩者相同
  • (D) 無法比較

正確答案:A

詳解:鎳鎘電池較能承受過充電、過放電。

題號 6-9 單題頁

鹼性電池之正常充電電流為( )小時率。

  • (A) 20
  • (B) 10
  • (C) 5
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:鹼性電池正常充電電流為5小時率。

題號 6-10 單題頁

降壓式充電機直流輸出設定均等充電電壓,電壓調整範圍為DC:125V~160V電壓設定為( )伏特。

  • (A) 132
  • (B) 135
  • (C) 140
  • (D) 145

正確答案:C

詳解:均等充電電壓設定範圍125V~160V,依官方答案設定為140V。

題號 6-11 單題頁

鹼蓄電池電解液更換時,添加新電解液後至少( )小時方可開始充電。

  • (A) 5~6
  • (B) 3~4
  • (C) 2~3
  • (D) 1~2

正確答案:A

詳解:鹼蓄電池添加新電解液後至少5~6小時才可開始充電,使極板浸透。

題號 6-12 單題頁

鹼蓄電池電解液更新調配時,水與固態氫氧化鉀(KOH)之重量比為

  • (A) 2:3
  • (B) 4:2
  • (C) 2:5
  • (D) 3:2

正確答案:B

詳解:鹼蓄電池電解液調配,水與固態氫氧化鉀重量比為4:2。

題號 6-13 單題頁

鹼蓄電池之定期過充電,是在每1-3個月作( )小時正常充電,惟因此項工作導致直流電源電壓過高時,應於負載端加設降壓設備控制之。

  • (A) 2~3
  • (B) 3~5
  • (C) 6~10
  • (D) 12~15

正確答案:B

詳解:鹼蓄電池定期過充電,每1-3個月作3~5小時正常充電。

題號 6-14 單題頁

鹼性電池以正常充電電流(0.2C)充電,要完全充電(放電量×1.4)需幾小時( )小時。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 5
  • (D) 7

正確答案:D

詳解:0.2C充電,完全充電需放電量×1.4,即1.4/0.2=7小時。

題號 6-15 單題頁

鹼蓄電池以正負極有效物之組成分類時,下列何種為最常見之鹼蓄電池?

  • (A) 鎳鐵電池
  • (B) 鎳鎘電池
  • (C) 銀鋅電池
  • (D) 銀鐵電池

正確答案:B

詳解:最常見的鹼蓄電池為鎳鎘電池。

題號 6-16 單題頁

下列何者為鹼蓄電池之充電要領?

  • (A) 充電係數為1.5
  • (B) 一般正常放電率以13~15小時為原則
  • (C) 充電時液溫不得超過25℃
  • (D) 宜用安培小時計計量,以控制充電

正確答案:D

詳解:鹼蓄電池充電宜用安培小時計計量,以控制充電量。

題號 6-17 單題頁

下列何種方式可恢復鹼性電池之容量?

  • (A) 浮充
  • (B) 過充放電
  • (C) 快充
  • (D) 慢充

正確答案:B

詳解:過充放電可恢復鹼性電池容量,浮充、快充無此效果。

題號 6-18 單題頁

鎳鎘(Ni-Cd)電池是屬於下列何種電池?( )電池。

  • (A) 鹼性
  • (B) 酸性
  • (C) 燃料
  • (D) 太陽

正確答案:A

詳解:鎳鎘電池電解液為鹼性氫氧化鉀,屬鹼性電池。

題號 6-19 單題頁

鹼蓄電池之充電係數為1.4即充電量等於( )%放電量。

  • (A) 110
  • (B) 120
  • (C) 130
  • (D) 140

正確答案:D

詳解:充電係數1.4,即充電量等於放電量的140%。

題號 6-20 單題頁

下列何者為定電流充電法之缺點?

  • (A) 時間短
  • (B) 時間長
  • (C) 終期效率差
  • (D) 無法多組同時充電

正確答案:C

詳解:定電流充電法在終期充電效率較差,因電池接近飽和仍以固定電流充電。

題號 6-21 單題頁

蓄電池端子有碳酸鉀之灰白色結晶時,可用( )清潔。

  • (A) 軟毛刷
  • (B) 鋼刷
  • (C) 丙酮
  • (D) 去漬油

正確答案:A

詳解:端子碳酸鉀白色結晶可用軟毛刷清除,避免傷及端子。

題號 6-22 單題頁

維護作業時蓄電池組容量不足,經更換電解液予以補救後,如再有容量不足低於( )則需辦理蓄電池組汰換。

  • (A) 70%
  • (B) 60%
  • (C) 80%
  • (D) 90%

正確答案:C

詳解:更換電解液後,容量仍低於80%須汰換蓄電池組。

題號 6-23 單題頁

蓄電池理想工作溫度約為( )℃〜35℃,故應保持室溫不可過高。

  • (A) 15℃〜20℃
  • (B) 20℃〜25℃
  • (C) 25℃〜30℃
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:蓄電池理想工作溫度約20℃~35℃,室溫不宜過高。

題號 6-24 單題頁

鹼性電池一般調製電解液之比重為

  • (A) 1.18±0.01
  • (B) 1.19±0.01
  • (C) 1.20±0.01
  • (D) 1.21±0.01

正確答案:A

詳解:鹼性電池調製電解液的比重為1.18±0.01。

題號 6-25 單題頁

鹼性電池使用一段期間後,補充低水平液面可添加

  • (A) 蒸餾水或去電離子水
  • (B) 電解液
  • (C) 一般自來水
  • (D) 經稀釋電解液

正確答案:A

詳解:補充水位添加蒸餾水或去離子水,不可用自來水。

題號 6-26 單題頁

蓄電池更換電解液,建議須先採0.2C5A,5小時率放電,持續放電且確實量測每只蓄電池端電壓,將蓄電池放電至端電壓約在( )伏特/每只蓄電池。

  • (A) 0.9〜1.1
  • (B) 0.8〜1.0
  • (C) 0.7〜0.9
  • (D) 0.6〜0.8

正確答案:D

詳解:依官方答案,更換電解液前先以0.2C5A放電,至端電壓約0.6~0.8V/每只。

題號 6-27 單題頁

進行容量測定作業之前一天須先將蓄電池組以( )模式充分充電。

  • (A) 慢充
  • (B) 快充
  • (C) 浮充
  • (D) 均充

正確答案:D

詳解:容量測定前一天須以均充模式充分充電,確保電池飽和。

題號 6-28 單題頁

蓄電池容量測定,以0.2C5A持續5小時放電,記錄蓄電池組總電壓及每只蓄電池電壓;且確實量測第5小時之每只電池電壓,最終電壓約在( )伏特,每只蓄電池才符合標準。

  • (A) 1.1
  • (B) 1.0
  • (C) 0.9
  • (D) 0.8

正確答案:A

詳解:容量測定放電5小時,每只電池最終電壓約1.1V才符合標準。

題號 6-29 單題頁

當蓄電池充電完成,蓄電池電壓上升至與充電機電壓相近時,充電機電流表持續一個固定電流並維持約( )小時以上(需視充電機容量大小而定)表示蓄電池已達充電飽和。

  • (A) 1〜2
  • (B) 2〜3
  • (C) 3〜4
  • (D) 4〜5

正確答案:B

詳解:充電完成後電流表持續固定電流約2~3小時以上,表示蓄電池已達飽和。

題號 6-30 單題頁

蓄電池電解液一般須高出極板上( )㎜。

  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 12

正確答案:C

詳解:蓄電池電解液一般須高出極板上10㎜,避免極板外露。

題號 6-31 單題頁

電解液之比重與溫度有關,除了有特別註明外,係指在常溫( )時之比重。

  • (A) 15℃
  • (B) 20 ℃
  • (C) 25℃
  • (D) 30℃

正確答案:A

詳解:電解液比重除特別註明外,指在常溫15℃時的比重。

題號 6-32 單題頁

一般鹼性電池比重低於( )(15℃)時應更換,此外每天充放電頻繁之電池至少每二年換新一次。

  • (A) 1.12
  • (B) 1.13
  • (C) 1.14
  • (D) 1.15

正確答案:C

詳解:鹼性電池電解液比重低於1.14(15℃)即表示劣化,應更換。

題號 6-33 單題頁

電解液變銹黃色可能原因為

  • (A) 負載太大
  • (B) 充電率太高
  • (C) 過份充電
  • (D) 酸性液體混入

正確答案:D

詳解:電解液變銹黃色,是酸性液體混入鹼性電池所致,造成污染。

題號 6-34 單題頁

一般鹼性電池比重過大其可能原因為

  • (A) 負載太大
  • (B) 充電頻繁
  • (C) 低液面時補充蒸餾水
  • (D) 低液面時補充電解液

正確答案:D

詳解:低液面時應補蒸餾水;若補充電解液,濃度累加使比重過大。

題號 6-35 單題頁

下列何者不是鹼性電池電解液受污染可能原因

  • (A) 注液栓未關閉
  • (B) 充電不足
  • (C) 滲入不潔之水
  • (D) 電解液變質

正確答案:B

詳解:充電不足只會使容量不足,不會污染電解液;其餘皆可能使其受污染。

匯流排及架線作業

題號 7-1 單題頁

相同電壓等級之柱型礙子,其在污染等級為0.06mg/cm²處較0.03mg/cm²處所需之沿面洩漏距離

  • (A) 短
  • (B) 長
  • (C) 相同
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:污染等級愈高(鹽份附著密度愈大),所需沿面洩漏距離愈長。

題號 7-2 單題頁

礙子之污染等級是指

  • (A) 鹽份附著密度
  • (B) 鹽份附著時間
  • (C) 水份附著密度
  • (D) 灰塵之含水量

正確答案:A

詳解:礙子污染等級是以表面鹽份附著密度(mg/cm²)表示。

題號 7-3 單題頁

裝設可滑動式鋁管支持夾板之目的是

  • (A) 容易拆卸
  • (B) 方便冷縮熱脹
  • (C) 方便調整高度
  • (D) 防止忘記鎖緊

正確答案:B

詳解:可滑動式夾板讓鋁管能自由熱脹冷縮,避免產生應力。

題號 7-4 單題頁

當鋁匯流排之幹線欲引接分歧線時應採用

  • (A) 膨脹連接頭
  • (B) 插入式焊接頭
  • (C) T型焊接頭
  • (D) 焊接型肘管

正確答案:C

詳解:鋁匯流排幹線引接分歧線,使用T型焊接頭連接。

題號 7-5 單題頁

鋁管之匯流排需要轉彎的地方應使用

  • (A) 焊接型肘管
  • (B) T型焊接頭
  • (C) 膨脹連接頭
  • (D) V型焊接頭

正確答案:A

詳解:鋁管匯流排轉彎處應使用焊接型肘管。

題號 7-6 單題頁

銅線匯流排架線時,欲切斷祼銅絞線時,應先在離切斷處兩端約( )公釐處以單根銅紮線緊綁再用鋼鋸切斷。

  • (A) 20
  • (B) 40
  • (C) 60
  • (D) 80

正確答案:A

詳解:裸銅絞線切斷前先在兩端約20公釐處綁緊,以防線股散開。

題號 7-7 單題頁

匯流排支持礙子各節間有遮水笠其作用為

  • (A) 美觀
  • (B) 活線清掃時避免上層污水流下
  • (C) 抵抗風壓
  • (D) 平衡作用

正確答案:B

詳解:遮水笠可在活線清掃時,避免上層污水流到下層礙子。

題號 7-8 單題頁

下列何者非變電所匯流排材料應具備之特性?

  • (A) 低電阻高導電率
  • (B) 機械強度大
  • (C) 物理、化學特性可隨意變動
  • (D) 施工連接容易

正確答案:C

詳解:匯流排材料特性須穩定,不可隨意變動,故物化特性可變者不當。

題號 7-9 單題頁

從事銅線匯流排施工時,下列何者不是必要工具?

  • (A) 油壓壓接機
  • (B) 鋼鋸
  • (C) 手搖絞車
  • (D) 安全帶

正確答案:A

詳解:銅線匯流排施工不需油壓壓接機;鋼鋸、手搖絞車、安全帶才是必備。

題號 7-10 單題頁

鋁匯流排架線施工中,導線與機器之連接處應使用

  • (A) 接線套管
  • (B) 夾板型銅接頭
  • (C) 壓接端子
  • (D) 銅紮線綁緊

正確答案:C

詳解:鋁匯流排導線與機器連接處用壓接端子,接觸可靠。

題號 7-11 單題頁

下列何者為正確之匯流排鋁管焊接工具?

  • (A) 氬焊機
  • (B) 點焊機
  • (C) 熔接焊粉
  • (D) 電烙鐵

正確答案:A

詳解:鋁管匯流排焊接須用氬焊機,以惰性氣體保護避免氧化。

題號 7-12 單題頁

下列何者是用來防止鋁管末端發生電暈之配件?

  • (A) 膨脹端子
  • (B) 膨脹連接頭
  • (C) 鋁管帽
  • (D) 焊接型端子

正確答案:C

詳解:鋁管帽套於管端,可防止末端尖角產生電暈。

題號 7-13 單題頁

下列何者不是匯流排之配件?

  • (A) 拉線夾板
  • (B) 銅管或鋁管支持夾板
  • (C) 端子接頭
  • (D) 避雷器

正確答案:D

詳解:避雷器是保護設備,不屬匯流排配件。

題號 7-14 單題頁

下列何種形狀之匯流排,導體電暈最小?( )形。

  • (A) 正方
  • (B) 長方
  • (C) 菱
  • (D) 圓管

正確答案:D

詳解:圓管表面圓滑、無尖角,電場分布均勻,電暈最小。

題號 7-15 單題頁

懸垂礙子或拉線夾板之插梢,必須確實展開( )度以免脫出。

  • (A) 15
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:插梢須確實展開45度,才不會脫出。

題號 7-16 單題頁

5吋IPS鋁管匯流排施工焊接時,電弧可調至約( )吋長。

  • (A) 3/16
  • (B) 3/8
  • (C) 3/4
  • (D) 2/3

正確答案:A

詳解:5吋IPS鋁管焊接時,電弧約調至3/16吋長。

題號 7-17 單題頁

匯流排的功用下列何者不正確?

  • (A) 匯集電力
  • (B) 電力分配
  • (C) 提高負載容量
  • (D) 增進供電可靠

正確答案:C

詳解:匯流排用於匯集與分配電力、增進可靠度,不能提高負載容量。

題號 7-18 單題頁

匯流排電驛用CT每回線接線,下列何者不正確?

  • (A) 匝比須相同
  • (B) 廠牌相同
  • (C) 極性相同
  • (D) 電驛專用CT

正確答案:B

詳解:匯流排電驛用CT須匝比、極性相同且為電驛專用,廠牌不必相同。

題號 7-19 單題頁

變電所匯流排的型式考慮因素,下列何者不正確?

  • (A) 可靠性
  • (B) 斷路器遮斷容量
  • (C) 運轉及維護
  • (D) 系統運轉靈活性

正確答案:B

詳解:匯流排型式考慮可靠性、運轉維護與靈活性;遮斷容量非其考量。

題號 7-20 單題頁

屋外二次變電所69kV匯流排材質大都採用

  • (A) 銅帶
  • (B) 銅排
  • (C) 銅管
  • (D) 裸硬銅絞線

正確答案:D

詳解:屋外二次變電所69kV匯流排多採用裸硬銅絞線。

題號 7-21 單題頁

屋外一次變電所161kV匯流排材質大都採用

  • (A) 銅帶
  • (B) 銅排
  • (C) 鋁管
  • (D) 裸硬銅絞線

正確答案:C

詳解:屋外一次變電所161kV匯流排多採用鋁管,載流大且電暈小。

題號 7-22 單題頁

下列何者是匯流排支持絕緣礙子的定期檢測項目?

  • (A) 放電特性試驗
  • (B) 接地電阻測試
  • (C) 接觸電阻測試
  • (D) 絕緣電阻測試

正確答案:D

詳解:支持礙子的定期檢測項目為絕緣電阻測試。

題號 7-23 單題頁

變電所內作為電力匯合(引入或引出)之裝置是

  • (A) 變壓器
  • (B) 斷路器
  • (C) 匯流排
  • (D) 電容器

正確答案:C

詳解:匯流排是變電所內匯合電力(引入或引出)的裝置。

題號 7-24 單題頁

匯流排型式之供電可靠度最高者為

第 7-24 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 7-25 單題頁

礙子承受電壓超過某一限度,將自導線經空氣沿礙子表面至大地產生電弧,此電壓即稱為

  • (A) 擊穿電壓
  • (B) 衝擊電壓
  • (C) 閃絡電壓
  • (D) 電暈電壓

正確答案:C

詳解:沿礙子表面空氣產生電弧的電壓稱為閃絡電壓。

題號 7-26 單題頁

下列何者不是匯流排導體選用之考量因素?

  • (A) 載流容量
  • (B) 短路強度
  • (C) 散熱能力
  • (D) 操作能力

正確答案:D

詳解:導體選用看載流容量、短路強度、散熱;操作能力與導體無關。

題號 7-27 單題頁

下列何者不是使用於屋外匯流排礙子的特性?

  • (A) 經久耐用
  • (B) 耐電弧
  • (C) 容易吊掛
  • (D) 適合活線礙子清洗工作

正確答案:C

詳解:屋外礙子重視耐久、耐電弧、可活線清洗;容易吊掛非特性要求。

題號 7-28 單題頁

下列何者不是懸垂礙子選用之考量因素?

  • (A) 介質強度高
  • (B) 機械強度高
  • (C) 抗污染性強
  • (D) 體積愈大愈佳

正確答案:D

詳解:懸垂礙子要介質與機械強度高、抗污,體積並非愈大愈佳。

題號 7-29 單題頁

匯流排的載流容量,在大電流時,其電流

  • (A) 導體中心較多
  • (B) 導體截面平均分布
  • (C) 導體表面較多
  • (D) 視導體型式而異

正確答案:C

詳解:大電流時有集膚效應,電流多集中在導體表面。

題號 7-30 單題頁

當礙子之沿面洩漏距離愈長,下列敘述何者不正確?

  • (A) 絕緣能力愈佳
  • (B) 使用電壓等級愈高
  • (C) 散熱能力愈佳
  • (D) 耐電弧能力愈佳

正確答案:C

詳解:沿面距離愈長,絕緣與耐弧能力愈佳,但與散熱能力無關。

題號 7-31 單題頁

下列何者非決定礙子絕緣性能優劣之因素?

  • (A) 閃絡電壓
  • (B) 擊穿電壓
  • (C) 洩漏距離
  • (D) 充電電壓

正確答案:D

詳解:絕緣性能優劣看閃絡電壓、擊穿電壓、洩漏距離,與充電電壓無關。

題號 7-32 單題頁

下列何者為裝設在導線與其支持物之間,用以防止導線與導線間或與大地間之電壓洩漏之絕緣器?

  • (A) 避雷器
  • (B) 連接器
  • (C) 間隔器
  • (D) 礙子

正確答案:D

詳解:礙子裝在導線與支持物之間,防止電壓洩漏。

開關設備安裝及調整

題號 8-1 單題頁

下列何者不是GIS設備手動操作時需注意事項?

  • (A) 確認主電路不在加壓狀態
  • (B) 確認控制電源接上
  • (C) 確認操作用壓縮空氣已排除
  • (D) 在灌充操作用壓縮空氣前,應確認手動操作把手已移開

正確答案:B

詳解:GIS手動操作須確認主電路無電壓、壓縮空氣已排除,與控制電源無關。

題號 8-2 單題頁

吸收氣體絕緣開關設備(GIS)安裝及熱伸縮誤差可用:

  • (A) 墊片
  • (B) 伸縮囊(Bellows)
  • (C) 泡綿
  • (D) 調整螺絲

正確答案:B

詳解:GIS以伸縮囊吸收安裝誤差與熱伸縮。

題號 8-3 單題頁

依據ANSI標準,若比壓器(PT)之規格為0.6Y,其額定負擔為( )VA。

  • (A) 25
  • (B) 60
  • (C) 75
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:ANSI比壓器0.6Y規格額定負擔為75VA。

題號 8-4 單題頁

依據ANSI標準,若比流器(CT)之規格為C800,其額定負擔(二次側電流5A)為( )VA。

  • (A) 25
  • (B) 50
  • (C) 100
  • (D) 200

正確答案:D

詳解:C800比流器阻抗8Ω,負擔=5²×8=200VA。

題號 8-5 單題頁

下列何種方法可判定真空斷路器消弧室之真空度?

  • (A) 絕緣耐壓試驗
  • (B) 斷路器之位置指示器
  • (C) 輔助接點之閉合
  • (D) 塗抹肥皂泡於消弧室表面

正確答案:A

詳解:真空度以絕緣耐壓試驗判定,真空不良則耐壓下降。

題號 8-6 單題頁

SF₆氣體斷路器(GCB)一般不採用那些動力操作方式

  • (A) 氣壓式
  • (B) 彈簧式
  • (C) 油壓式
  • (D) 電磁式

正確答案:D

詳解:SF₆斷路器多用氣壓、彈簧、油壓操作,一般不採電磁式。

題號 8-7 單題頁

空斷開關應可啟斷下列何種電流?

  • (A) 負載電流
  • (B) 短路電流
  • (C) 電感性電流
  • (D) 充電電流

正確答案:D

詳解:空斷開關只能啟斷微小的充電電流,不能啟斷負載或短路電流。

題號 8-8 單題頁

在SF₆儲氣筒內施工時,氧氣濃度應不低於

  • (A) 8﹪
  • (B) 18﹪
  • (C) 28﹪
  • (D) 38 ﹪

正確答案:B

詳解:進入SF₆儲氣筒施工,氧氣濃度不得低於18%以防缺氧。

題號 8-9 單題頁

下列何種方法可調整空斷開關之相間同步情形?

  • (A) 接觸片之壓力彈簧
  • (B) 相間連桿調整螺栓
  • (C) 支持礙子高度
  • (D) 馬達操作速度

正確答案:B

詳解:空斷開關相間同步以相間連桿調整螺栓調整。

題號 8-10 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)吸收劑在大氣中曝露時間不可超過

  • (A) 10分鐘
  • (B) 1小時
  • (C) 4小時
  • (D) 24小時

正確答案:A

詳解:吸收劑易吸濕,在大氣中曝露不可超過10分鐘。

題號 8-11 單題頁

依據ANSI標準,若比流器(CT)之規格為0.3B-0.9,其額定負擔(二次側電流5A)為( )VA。

  • (A) 12.5
  • (B) 22.5
  • (C) 45
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:0.3B-0.9代表阻抗0.9Ω,負擔=5²×0.9=22.5VA。

題號 8-12 單題頁

壓力計讀出之表壓為3大氣壓情況下,實際的絕對壓力應約為多少?( )大氣壓。

  • (A) 4
  • (B) 3
  • (C) 2
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:絕對壓力=表壓+1大氣壓=3+1=4大氣壓。

題號 8-13 單題頁

氣體斷路器(GCB)的耐弧接觸子為了能耐因電弧產生的高熱,一般多採用

  • (A) 鎢合金
  • (B) 銀合金
  • (C) 鋁合金
  • (D) 不銹鋼

正確答案:A

詳解:耐弧接觸子需耐高溫電弧,一般採用鎢合金。

題號 8-14 單題頁

下列何者不適用於69kV電力系統所使用之斷路器種類?

  • (A) 真空斷路器
  • (B) 氣體斷路器
  • (C) 磁氣斷路器
  • (D) 氣衝斷路器

正確答案:C

詳解:69kV系統用真空、氣體、氣衝斷路器;磁氣斷路器不適用。

題號 8-15 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS),其接觸子及導體等接觸面,表面鍍銀處理之主要目的為

  • (A) 降低接觸電阻
  • (B) 防止氧化
  • (C) 易於接觸配合
  • (D) 外表美觀

正確答案:A

詳解:接觸面鍍銀主要為降低接觸電阻。

題號 8-16 單題頁

一般在斷路器啟斷部的極間會並聯電容,其功用不包括下列何項?

  • (A) 平均各啟斷點負擔之電壓
  • (B) 改善功因
  • (C) 改善消弧特性
  • (D) 改善極間電場分布

正確答案:B

詳解:極間並聯電容用於均壓、改善消弧與電場,不是改善功因。

題號 8-17 單題頁

斷路器(CB)的啟斷能力試驗包含於下列何項試驗範圍內?

  • (A) 例行試驗(Routine Test)
  • (B) 定型試驗(Type Test)
  • (C) 現場試驗(Site Test)
  • (D) 細部點檢

正確答案:B

詳解:啟斷能力試驗屬定型試驗,現場不做。

題號 8-18 單題頁

瓷礙管上下側裝設防暈環的原因為

  • (A) 加強機械強度
  • (B) 改善電場分布
  • (C) 遮蔽外物撞擊
  • (D) 防止動物攀爬

正確答案:B

詳解:防暈環可使電場分布均勻,防止電暈。

題號 8-19 單題頁

空斷開關附屬之接地開關如要更改為可遙控式,需增加下列何種配件?

  • (A) 馬達操作機構
  • (B) 支持礙子
  • (C) 閘刀
  • (D) 操作把手

正確答案:A

詳解:接地開關改遙控需加馬達操作機構。

題號 8-20 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)之隔離開關於開閉時其電路須在( )狀態。

  • (A) 額定負載
  • (B) 過負載
  • (C) 無負載
  • (D) 充電

正確答案:C

詳解:隔離開關無啟斷能力,開閉時電路須無負載。

題號 8-21 單題頁

斷路器(CB)其啟斷容量,最重要之決定要素為何?

  • (A) 契約電力之容量
  • (B) 負載設備之總容量
  • (C) 短路容量
  • (D) 最大負載電流

正確答案:C

詳解:斷路器啟斷容量最重要依據是該點的短路容量。

題號 8-22 單題頁

隔離開關(DS)應可啟斷下列何種電流?

  • (A) 故障電流
  • (B) 負載電流
  • (C) 充電電流
  • (D) 過負載電流

正確答案:C

詳解:隔離開關只能開閉微小的充電電流,不能啟斷故障或負載電流。

題號 8-23 單題頁

下列何項不為接地開關(ES)之功能?

  • (A) 接地釋放電荷
  • (B) 做為量測接觸電阻時之測試端子
  • (C) 開閉感應電流
  • (D) 開閉負載電流

正確答案:D

詳解:接地開關可放電、開閉感應電流,但不能開閉負載電流。

題號 8-24 單題頁

確定氣體絕緣開關設備(GIS)接觸子是否組裝良好,一般以下列何項試驗驗證?

  • (A) 操作試驗
  • (B) 部分放電試驗
  • (C) 接觸電阻試驗
  • (D) 洩漏試驗

正確答案:C

詳解:接觸子組裝良否以接觸電阻試驗驗證。

題號 8-25 單題頁

下列何者不是斷路器無法開啟之可能原因?

  • (A) 控制線圈斷線或層間短路
  • (B) 電磁閥故障
  • (C) 閉合控制回路斷線
  • (D) 輔助開關接觸不良

正確答案:C

詳解:閉合控制回路斷線只影響投入,與斷路器無法開啟無關。

題號 8-26 單題頁

設備安裝後,除特殊規定或要求外,各項設定值應設於

  • (A) 最大容許值
  • (B) 最小保證值
  • (C) 運轉經驗值
  • (D) 廠家規定值

正確答案:D

詳解:設備安裝後設定值除特殊要求外,依廠家規定值設定。

題號 8-27 單題頁

低頻耐壓試驗中"低頻"之定義為?

  • (A) 低於商頻(60Hz)
  • (B) 商頻值一半
  • (C) 等於商頻
  • (D) 商頻值一倍

正確答案:C

詳解:低頻耐壓試驗的低頻即商用頻率,與商頻相等。

題號 8-28 單題頁

空斷開關吊裝時,開關須在( )之狀態下進行。

  • (A) 全開
  • (B) 半開
  • (C) 閉合
  • (D) 無閘刀

正確答案:C

詳解:空斷開關吊裝時須在閉合狀態,避免閘刀擺動受損。

題號 8-29 單題頁

垂直式法蘭(flange)其液態密封橡膠(Packing)之正確注入口應從法蘭之何端處注入?( )端口。

  • (A) 上
  • (B) 下
  • (C) 左側面
  • (D) 右側面

正確答案:B

詳解:垂直法蘭的橡膠液態密封應從下端注入,使其由下往上填滿。

題號 8-30 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)中所使用之吸收劑,沒有以下何種功能?

  • (A) 吸收水份
  • (B) 吸收SF₆gas生成物
  • (C) 吸收金屬異物
  • (D) 吸收濕氣

正確答案:C

詳解:吸收劑吸收水份、濕氣及SF₆分解物,不吸收金屬異物。

題號 8-31 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)進行絕緣耐壓試驗時,下列何者之電壓等級最高?

  • (A) 低頻耐電壓值
  • (B) 雷擊突波耐電壓值
  • (C) 開關突波耐電壓值
  • (D) 依額定電壓不同並無定論

正確答案:B

詳解:耐壓值中雷擊突波耐電壓最高,其次開關突波,低頻最低。

題號 8-32 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)外殼以下列何種材質製造時產生之渦電流較大?

  • (A) 鐵
  • (B) 不銹鋼
  • (C) 鋁
  • (D) 無甚差異

正確答案:A

詳解:鐵為磁性材料,外殼渦電流較鋁、不銹鋼大。

題號 8-33 單題頁

下列何項對氣體絕緣開關設備(GIS)外部溫升沒有影響?

  • (A) 流通之電流
  • (B) 導體材質
  • (C) 外殼材質
  • (D) 額定電壓

正確答案:D

詳解:溫升與電流、導體及外殼材質有關,與額定電壓無關。

題號 8-34 單題頁

下列何項不是氣體絕緣開關設備(GIS)接觸子過熱可能造成之原因?

  • (A) 接觸不良
  • (B) 異物附於接觸面
  • (C) 主接觸面過於粗糙
  • (D) SF₆氣體壓力下降

正確答案:D

詳解:SF₆氣壓下降不會直接造成接觸子過熱,其餘均會。

題號 8-35 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS),下列那一氣室需嚴格管制含水量

  • (A) 匯流排
  • (B) 比壓器
  • (C) 電纜終端匣
  • (D) 斷路器

正確答案:D

詳解:斷路器氣室有電弧,須嚴格管制含水量以免產生有害分解物。

題號 8-36 單題頁

SF₆氣體的絕緣特性主要是與下述何項因素有絕對之關係?

  • (A) 電壓
  • (B) 密度
  • (C) 體積
  • (D) 電流

正確答案:B

詳解:SF₆氣體絕緣強度與其密度有絕對關係。

題號 8-37 單題頁

下列有關變電設備之敘述,何者為錯誤?

  • (A) 空斷開關被使用於系統過負載保護
  • (B) 負載開閉器為用於負載電流之開閉
  • (C) 避雷器之使用是為了保護設備因雷等所產生之異常電壓
  • (D) 斷路器是用於短路時,保護系統之電路

正確答案:A

詳解:空斷開關無過負載保護功能,用於隔離與切換,此說法錯誤。

題號 8-38 單題頁

下列何項關於連鎖電路之敘述有誤?

  • (A) 斷路器之開啟操作和閉合操作不受連鎖電路影響
  • (B) 假使接地開關在閉合狀態,則分段開關不可閉合
  • (C) 當電路在送電狀態時,接地開關不可閉合
  • (D) 當斷路器為閉合狀態且線路具有電壓情形,分段開關可開啟

正確答案:D

詳解:斷路器閉合且線路有電壓時,分段開關不可開啟,不然會有電弧。

題號 8-39 單題頁

下列何項不是氣體絕緣開關設備(GIS)可包含之設備?

  • (A) 避雷器
  • (B) 比壓器
  • (C) 靜電電容器
  • (D) 主匯流排

正確答案:C

詳解:GIS可含避雷器、比壓器、匯流排;靜電電容器不在其內。

題號 8-40 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)故障時,如有瓦斯外洩需排至戶外時排風管應置於

  • (A) 天花板附近
  • (B) GIS頂端
  • (C) 接近地面處
  • (D) 接近控制盤頂端

正確答案:C

詳解:SF₆比空氣重,排風管應置於接近地面處。

題號 8-41 單題頁

六氟化硫氣體可利用下列何種方式使成為液體?

  • (A) 冷凝法
  • (B) 混合氧氣
  • (C) 加熱法
  • (D) 加色素

正確答案:A

詳解:SF₆氣體可藉冷凝(加壓冷卻)法液化。

題號 8-42 單題頁

對於氣體絕緣開關設備(GIS),下列何種試驗無須於工地實施?

  • (A) 接觸電阻測量
  • (B) 低頻耐壓試驗
  • (C) 雷擊耐壓試驗
  • (D) 含水量試驗

正確答案:C

詳解:雷擊耐壓試驗電壓極高,只在工廠做,工地不實施。

題號 8-43 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)組裝時,最應注意下列何種意外?

  • (A) 火災
  • (B) 缺氧
  • (C) 中毒
  • (D) 爆炸

正確答案:B

詳解:SF₆置換空氣會使缺氧,組裝時最應注意缺氧意外。

題號 8-44 單題頁

電纜終端匣拆卸時需注意下列那一項:

  • (A) 匯流排全停電
  • (B) 電纜連接之另一端是否停電
  • (C) 內部壓力是否足夠
  • (D) 有無異音

正確答案:B

詳解:電纜終端匣拆卸前須確認電纜另一端是否停電,避免感應或回送電。

題號 8-45 單題頁

真空斷路器的絕緣回復特性最好,在10~20μs時就得到( )之最終耐壓值。

  • (A) 60%
  • (B) 70%
  • (C) 80%
  • (D) 90%

正確答案:C

詳解:真空斷路器絕緣回復極快,10~20μs即達最終耐壓80%。

題號 8-46 單題頁

空斷開關旋轉或連動部分應擠注下列何物,以保持操作之輕快?

  • (A) 牛油
  • (B) 凡士林
  • (C) 防氧保護油
  • (D) 廠家指定潤滑油

正確答案:D

詳解:旋轉連動部分須用廠家指定潤滑油,以維持操作輕快。

題號 8-47 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)安裝、維修時,常以下列何種氣體排除氣室內水份?

  • (A) 氧
  • (B) 氫
  • (C) 氮
  • (D) 空氣

正確答案:C

詳解:常以乾燥的氮氣沖洗氣室,排除水份。

題號 8-48 單題頁

開關設備操作機構所使用之潤滑油

  • (A) 依廠家指定潤滑油
  • (B) 任何油脂均可
  • (C) 油脂不必清理
  • (D) 不必用

正確答案:A

詳解:開關操作機構潤滑油應依廠家指定。

題號 8-49 單題頁

氣壓式操作機構中,主洩氣閥之排氣與汽缸內之水氣

  • (A) 無關係
  • (B) 有絕對關係並須依標準排氣
  • (C) 有排氣就可,大小無關係
  • (D) 封死亦無妨

正確答案:B

詳解:氣壓式機構的主洩氣閥排氣與汽缸水氣有絕對關係,須依標準排氣。

題號 8-50 單題頁

電抗器用之斷路器開啟是屬於( )電路。

  • (A) 電阻
  • (B) 電容
  • (C) 電感
  • (D) 電容電感諧振

正確答案:C

詳解:電抗器為電感,其斷路器開啟屬電感電路。

題號 8-51 單題頁

開關設備之伸縮囊支持螺栓在安裝完成後需

  • (A) 拆除
  • (B) 兩端鎖緊固定之
  • (C) 一端鎖緊固定,一端留間隙
  • (D) 兩端均放鬆螺帽

正確答案:C

詳解:伸縮囊支持螺栓安裝後一端鎖緊、一端留間隙,才能伸縮。

題號 8-52 單題頁

弧光在電流為零的附近出現,將影響再襲電壓的暫態,當電流達到零值時,弧光電壓立即上升到再襲電壓的頂值,在短暫時間內,此振盪的暫態再襲電壓融合在系統電壓波形裡,後者稱為

  • (A) 再襲電壓
  • (B) 常頻再襲電壓
  • (C) 回復電壓
  • (D) 暫態再襲電壓

正確答案:C

詳解:電流零點後弧光消失,系統頻率的電壓稱為回復電壓。

題號 8-53 單題頁

在非有效接地系統之三相短路開啟,有一相最先到達電流零值而開啟,另外二相變成單相電路之過渡時間,在( )週波後,同時到達零值而開啟。

  • (A) 1/5
  • (B) 1/4
  • (C) 1/3
  • (D) 1/2

正確答案:B

詳解:非有效接地系統三相短路時,第一相開啟後約1/4週波另兩相同時開啟。

題號 8-54 單題頁

當大氣壓力漸漸減壓時,其空間之絕緣強度亦漸漸降低,但氣壓降至只有數Torr時,絕緣強度反而

  • (A) 增加
  • (B) 不變
  • (C) 減少
  • (D) 變為零

正確答案:A

詳解:氣壓降到數Torr的高真空時,絕緣強度反而增加。

題號 8-55 單題頁

氣體絕緣開關設備(GIS)之操作控制箱內裝有電熱器,其作用為

  • (A) 防止結冰
  • (B) 排除動物闖入
  • (C) 控制溼度
  • (D) 防止銹蝕

正確答案:C

詳解:操作箱內電熱器用於控制溼度,避免凝露。

題號 8-56 單題頁

空斷開關接觸部分示溫帶變色時,下列處理步驟何者不正確?

  • (A) 夾板接觸面處理
  • (B) 量測接觸電阻
  • (C) 更換示溫帶
  • (D) 測量系統電壓

正確答案:D

詳解:示溫帶變色是接觸部發熱,處理與測量系統電壓無關。

題號 8-57 單題頁

空斷開關電動操作投入失敗時,下列步驟何者不正確?

  • (A) 重新再操作
  • (B) 現場手動操作
  • (C) 檢查指示燈是否損壞
  • (D) 拆除互鎖回路

正確答案:D

詳解:電動投入失敗不可拆除互鎖回路,否則失去安全保護。

題號 8-58 單題頁

氣體絕緣開關(GIS)係以絕緣特性良好之SF₆氣體及環氧樹脂支持器絕緣,將各項裝置於接地金屬外殼內,下列何者除外?

  • (A) 斷路器
  • (B) 變比器
  • (C) 電抗器
  • (D) 隔離開關

正確答案:C

詳解:GIS內含斷路器、變比器、隔離開關,電抗器除外。

題號 8-59 單題頁

空斷開關(ABS)其爪片部位所使用不可逆示溫帶須為

  • (A) 60℃
  • (B) 70℃
  • (C) 80 ℃
  • (D) 90℃

正確答案:D

詳解:爪片部位使用的不可逆示溫帶為90℃。

題號 8-60 單題頁

對水平安裝之空斷開關(ABS)在啟開位置時之調整,應檢查開關片啟開角度大約為( )度為最適當位置。

  • (A) 90
  • (B) 70
  • (C) 60
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:水平安裝空斷開關啟開位置,開關片約90度為適當位置。

題號 8-61 單題頁

下列何者不是氣體絕緣開關設備(GIS)內部檢查之測定試驗

  • (A) 開關特性試驗
  • (B) 自由跳脫試驗
  • (C) 低頻耐壓試驗
  • (D) 接觸電阻值測試

正確答案:C

詳解:低頻耐壓試驗屬絕緣試驗,不屬內部檢查的測定試驗。

題號 8-62 單題頁

運轉中久未動作之空斷開關(ABS),可於無載狀態下實行

  • (A) 動作時間測試
  • (B) 直流耐壓試驗
  • (C) 絕緣電阻特性試驗
  • (D) 操作試驗

正確答案:D

詳解:久未動作的空斷開關,可在無載狀態下做操作試驗,確認動作靈活。

題號 8-63 單題頁

24kV級真空斷路器(VCB)真空度檢查可使用直流高壓試驗器測試,其試驗電壓為( )kV保持1分鐘。

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:24kV真空斷路器以直流高壓50kV保持1分鐘檢查真空度。

題號 8-64 單題頁

下列何者斷路器於內部檢查時需更換吸收劑?

  • (A) ACB
  • (B) OCB
  • (C) VCB
  • (D) GCB

正確答案:D

詳解:GCB(氣體斷路器)有吸收劑,內部檢查須更換。

題號 8-65 單題頁

69kV之空斷開關(ABS)由低阻計所測得之接觸電阻值,其良品的判斷標準為必須在( )μΩ以下。

  • (A) 150
  • (B) 200
  • (C) 250
  • (D) 300

正確答案:A

詳解:69kV空斷開關接觸電阻良品標準須在150μΩ以下。

題號 8-66 單題頁

有關開關互鎖敘述,下列何者錯誤

  • (A) 斷路器投入中,隔離開關無法操作
  • (B) 斷路器開啟中,接地開關無法操作
  • (C) 線路端隔離開關投入中,線路端接地開關無法操作
  • (D) 線路端接地開關投入中,線路端隔離開關無法操作

正確答案:B

詳解:接地開關連鎖對象是隔離開關,不是斷路器,故此敘述錯誤。

題號 8-67 單題頁

斷路器動作時間測定時三相開閉時間力求一致,相間差的判斷標準為不宜超過( )ms。

  • (A) 2.4
  • (B) 3.0
  • (C) 4.2
  • (D) 5.0

正確答案:C

詳解:斷路器三相開閉時間相間差不宜超過4.2ms。

題號 8-68 單題頁

69kV GCB斷路器氣室完工試驗時,SF₆含水量氣體管理值須在( )ppmv以下。

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 400
  • (D) 500

正確答案:A

詳解:69kV GCB完工試驗SF₆含水量管理值為150ppmv以下。

題號 8-69 單題頁

69kV GCB斷路器氣室維護期間,SF₆含水量氣體容許值須在( )ppmv以下。

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 500

正確答案:C

詳解:69kV GCB維護期間SF₆含水量容許值為300ppmv以下。

題號 8-70 單題頁

23kV裝甲開關箱(MCSG)PT電力因數須符合( )規定值。

  • (A) ≦4%
  • (B) ≦3.5%
  • (C) ≦2.5%
  • (D) ≦1%

正確答案:A

詳解:23kV裝甲開關箱PT電力因數須≦4%。

題號 8-71 單題頁

23kV GIS之MAIN、TIE檔CB接觸電阻值須小於( )μΩ。

  • (A) 120
  • (B) 140
  • (C) 150
  • (D) 160

正確答案:A

詳解:23kV GIS之MAIN、TIE檔CB接觸電阻須小於120μΩ。

題號 8-72 單題頁

23kV GIS之FEEDER、SC、SSTR檔CB接觸電阻值須小於( )μΩ。

  • (A) 120
  • (B) 130
  • (C) 150
  • (D) 180

正確答案:D

詳解:23kV GIS之FEEDER、SC、SSTR檔CB接觸電阻須小於180μΩ。

題號 8-73 單題頁

23kV GIS GCB SF₆第二段鎖定壓力為( )kgf/㎝²。

  • (A) 4.5±0.2
  • (B) 5.0±0.2
  • (C) 5.5±0.2
  • (D) 6.0±0.2

正確答案:C

詳解:23kV GIS GCB SF₆第二段鎖定壓力為5.5±0.2 kgf/cm²。

題號 8-74 單題頁

23kV GIS控制迴路在DC24V控制系統,GCB最低投入電壓為( )V。

  • (A) 17
  • (B) 18
  • (C) 19
  • (D) 20

正確答案:A

詳解:DC24V控制系統GCB最低投入電壓為17V。

題號 8-75 單題頁

23kV GIS控制迴路在DC24V控制系統,GCB最低跳脫電壓為( )V。

  • (A) 14
  • (B) 15
  • (C) 16
  • (D) 17

正確答案:A

詳解:DC24V控制系統GCB最低跳脫電壓為14V。

題號 8-76 單題頁

下列何者斷路器是使用絕緣油作為消弧介質?

  • (A) OCB
  • (B) ACB
  • (C) VCB
  • (D) GIS

正確答案:A

詳解:OCB為油斷路器,以絕緣油為消弧介質。

題號 8-77 單題頁

變電所斷路器為投入狀態,但控制盤的紅燈不亮,下列何者不是可能之原因?

  • (A) DC電源故障
  • (B) CB跳脫迴路斷線
  • (C) CB跳脫線圈燒斷
  • (D) 43R切在運轉位置

正確答案:D

詳解:43R在運轉位置不影響紅燈;紅燈不亮多因電源或跳脫回路異常。

題號 8-78 單題頁

變電所GIS斷路器(CB)為投入狀態,失去儲能電源時,其操作機構之彈簧儲能功能可供操作斷路器(CB)情形,下列敘述何者正確

  • (A) 無法操作
  • (B) 僅跳脫1次
  • (C) 跳脫1次,投入1次
  • (D) 跳脫1次,投入1次,跳脫1次

正確答案:D

詳解:失去儲能電源時,彈簧儲能可完成跳脫、投入、再跳脫一個動作循環。

題號 8-79 單題頁

下列何者為變電所23kV GIS斷路器其電壓檢測器(VD)裝置之功能?

  • (A) 檢出匯流排是否帶電
  • (B) 提供線路接地開關的連鎖用接點
  • (C) 檢出線路是否帶電
  • (D) 檢出線路線電壓

正確答案:C

詳解:電壓檢測器(VD)用來檢出線路是否帶電。

題號 8-80 單題頁

氣體絕緣線路/匯流排(GIL/GIB: Gas Insulated Line/Bus)可用來取代

  • (A) 電容器
  • (B) 電纜
  • (C) 電抗器
  • (D) 變壓器

正確答案:B

詳解:GIL/GIB為氣體絕緣的輸電導體,可取代電纜。

題號 8-81 單題頁

短路電流通過開關設備發生熱量,啟斷電路時,在斷路器的接觸子上發生電弧,電弧的溫度達( )℃。

  • (A) 1000〜2000
  • (B) 2000〜3000
  • (C) 3000〜4000
  • (D) 8000〜10000

正確答案:D

詳解:斷路器接觸子電弧溫度可達8000~10000℃。

題號 8-82 單題頁

斷路器的啟斷時間,345kV輸電系統為( )週波。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:345kV輸電系統斷路器啟斷時間為2週波。

題號 8-83 單題頁

斷路器的啟斷時間,11/22kV配電系統為( )週波。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:11/22kV配電系統斷路器啟斷時間為5週波。

題號 8-84 單題頁

利用壓縮空氣可提高絕緣耐力,約何值可達絕緣油的程度( )kgf/㎝²。

  • (A) 5
  • (B) 7
  • (C) 9
  • (D) 11

正確答案:B

詳解:壓縮空氣約7kgf/cm²時,絕緣耐力可達絕緣油的程度。

題號 8-85 單題頁

斷路器之主接觸子其接觸面均以鍍( )處理,以增加其導電性能。

  • (A) 銅
  • (B) 鋁
  • (C) 金
  • (D) 銀

正確答案:D

詳解:主接觸子接觸面鍍銀,增加導電性能。

題號 8-86 單題頁

下列何者不是伸縮囊(Bellows)功能?

  • (A) 吸收冷熱伸縮
  • (B) 吸收地震時的暫態變位移
  • (C) 吸收組裝調整誤差
  • (D) 絕緣支撐

正確答案:D

詳解:伸縮囊吸收伸縮、位移及組裝誤差,不負責絕緣支撐。

題號 8-87 單題頁

下列何者不是GIS現場完工試驗項目?

  • (A) 低頻耐壓試驗
  • (B) 絕緣電阻試驗
  • (C) 接觸電阻試驗
  • (D) 部分放電

正確答案:D

詳解:部分放電試驗一般於工廠實施,不屬現場完工試驗。

題號 8-88 單題頁

下列何種開關設備不可遮斷故障電流?

  • (A) 氣體斷路器(GCB)
  • (B) 真空斷路器(VCB)
  • (C) 空斷開關(ABS)
  • (D) 油斷路器(OCB)

正確答案:C

詳解:空斷開關無滅弧能力,不能遮斷故障電流。

題號 8-89 單題頁

電力斷路器在運轉電壓下,在一個斷路器標準任務週期內,啟斷故障電流以( )次為限(含復閉動作)。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:斷路器標準任務週期內,啟斷故障電流以3次為限(含復閉)。

題號 8-90 單題頁

161kV、69kV空斷開關啟斷變壓器激磁電流,以不超過( )A為原則。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:161kV、69kV空斷開關啟斷變壓器激磁電流以不超過3A為原則。

題號 8-91 單題頁

接地開關應與下列何者有機械或電氣連鎖

  • (A) 斷路器
  • (B) 空斷(或隔離)開關
  • (C) 比壓器
  • (D) 比流器

正確答案:B

詳解:接地開關須與空斷(隔離)開關連鎖,避免帶電合接地。

題號 8-92 單題頁

開關設備操作機構所使用之潤滑油

  • (A) 任何油脂均可
  • (B) 依原廠指定潤滑油
  • (C) 針車油
  • (D) 變壓器絕緣油

正確答案:B

詳解:操作機構潤滑油須依原廠指定,不得任意使用其他油。

題號 8-93 單題頁

額定短時間耐電流是在幾秒鐘內通過也不會出現異常狀況的電流上限( )秒。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:C

詳解:額定短時間耐電流的通電時間為3秒。

題號 8-94 單題頁

額定電流是指於額定電壓、額定頻率範圍內,銀接觸部位可連續通過斷路器電流的規定溫升為何( )℃。

  • (A) 45
  • (B) 55
  • (C) 65
  • (D) 75

正確答案:C

詳解:額定電流下銀接觸部位規定溫升為65℃。

題號 8-95 單題頁

控制電源是DC125V的斷路器其閉合線圈之最小動作電壓是( )V。

  • (A) 70
  • (B) 90
  • (C) 115
  • (D) 120

正確答案:B

詳解:DC125V斷路器閉合線圈最小動作電壓為90V(約72%)。

題號 8-96 單題頁

控制電源是DC125V的斷路器其跳脫線圈之最小動作電壓是( )V。

  • (A) 70
  • (B) 80
  • (C) 90
  • (D) 110

正確答案:A

詳解:DC125V斷路器跳脫線圈最小動作電壓為70V(約56%)。

題號 8-97 單題頁

69 kV氣體斷路器(GCB)之額定啟斷時間規定多少以下?( )週波。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:69kV氣體斷路器額定啟斷時間規定為5週波以下。

題號 8-98 單題頁

斷路器於規定動作時間內完成斷電或通電任務,而且三相動作要同步,相差在多少週波範圍內?( )為原則。

  • (A) 1/6
  • (B) 1/4
  • (C) 1/2
  • (D) 1

正確答案:B

詳解:斷路器三相動作須同步,相差以1/4週波以內為原則。

題號 8-99 單題頁

SF₆氣體有良好的絕緣強度特性,SF₆氣體純度在98%以上其氣室內在幾大氣壓力以上,就可承受系統額定電壓?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:A

詳解:SF₆純度98%以上,氣室壓力1大氣壓以上即可承受額定電壓。

題號 8-100 單題頁

變電設備之預防維護機制何者有誤?

  • (A) 時間計畫維護(TBM)
  • (B) 狀態基準維護(CBM)
  • (C) 設備巡檢
  • (D) 事故維修

正確答案:D

詳解:預防維護為時間基準與狀態基準維護、巡檢;事故維修屬事後維修。

題號 8-101 單題頁

斷路器之標準責任週期為

  • (A) CO-15秒-CO
  • (B) O-15秒-CO
  • (C) CO-15秒-C
  • (D) C-15秒-O

正確答案:A

詳解:斷路器標準責任週期為CO-15秒-CO。

題號 8-102 單題頁

氣體斷路器(GCB)內之SF₆氣體含水量下列敘述正確?

  • (A) 與含水量高低沒關係
  • (B) 愈低愈好
  • (C) 愈高愈好
  • (D) 與吸收劑重量無關

正確答案:B

詳解:SF₆含水量愈低愈好,水份會產生腐蝕性分解物。

題號 8-103 單題頁

SF₆氣體在氣體絕緣開關設備(GIS)內之功能應用,下列何者錯誤?

  • (A) 絕緣
  • (B) 消弧
  • (C) 吸濕
  • (D) 冷卻

正確答案:C

詳解:SF₆在GIS內用於絕緣、消弧、冷卻,不具吸濕功能。

題號 8-104 單題頁

69kV匯流排比壓器(BUS PT)在控制室儀表顯示之線間電壓讀值為70kV,則儀表之輸入電壓為( )V。

  • (A) AC 116.7
  • (B) AC 223.2
  • (C) DC 116.7
  • (D) DC66.4

正確答案:A

詳解:70kV÷600(PT比)=116.7V,為交流輸入。

題號 8-105 單題頁

斷路器操作機構特性,下列何者有誤?

  • (A) 自由跳脫
  • (B) 必須防止PUMPING
  • (C) 可緊急跳脫
  • (D) 投入優先

正確答案:D

詳解:斷路器機構須自由跳脫、防跳躍,應是跳脫優先,非投入優先。

題號 8-106 單題頁

負載啟斷開關(LBS)之敘述下列何者錯誤?

  • (A) 可啟斷正常負載電流
  • (B) 可啟斷充電電流
  • (C) 可啟斷故障電流
  • (D) 可啟斷電抗器電流

正確答案:C

詳解:負載啟斷開關不能啟斷故障電流。

題號 8-107 單題頁

斷路器啟斷中,由控制室操作控制開關轉動至啟斷(TRIP)方向會造成斷路器

  • (A) 投入
  • (B) 投入後再啟斷
  • (C) 保持啟斷
  • (D) 持續PUMPING

正確答案:C

詳解:斷路器已在啟斷時再下跳脫指令,仍保持啟斷。

題號 8-108 單題頁

某斷路器(CB)指示燈不亮,下列何者有誤?

  • (A) DC NFB跳脫
  • (B) 指示燈故障
  • (C) 斷路器在啟斷狀態
  • (D) DC電源鬆脫

正確答案:C

詳解:斷路器在啟斷狀態是正常情形,不會造成指示燈不亮。

題號 8-109 單題頁

控制室控制盤上斷路器(CB)指示燈紅燈亮,下列何者錯誤

  • (A) CB投入中
  • (B) CB跳脫回路正常
  • (C) CB之SF₆氣體壓力正常
  • (D) CB投入回路正常

正確答案:D

詳解:紅燈亮表示CB投入且跳脫回路正常,與投入回路無關。

題號 8-110 單題頁

斷路器內檢抽真空到1mmHg,要繼續再抽( )小時以上。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:內檢抽真空至1mmHg後,須再抽2小時以上。

題號 8-111 單題頁

開關箱內電熱器之溼度控制器,須設定於( )%以下之濕度。

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 70
  • (D) 80

正確答案:B

詳解:開關箱電熱器之溼度控制器設定於60%以下。

題號 8-112 單題頁

斷路器之投入條件為

  • (A) DS(ABS)須投入
  • (B) DS(ABS)須啟斷
  • (C) ES需啟斷
  • (D) 不受DS(ABS)及ES影響

正確答案:D

詳解:斷路器的投入不受DS(ABS)及ES位置影響,各自連鎖另行處理。

題號 8-113 單題頁

斷路器超過標準責務週期(duty cycle)之啟斷能力,因連續啟、閉次數而

  • (A) 增強
  • (B) 降低
  • (C) 無關
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:超過標準責務週期,因連續啟閉使啟斷能力降低。

題號 8-114 單題頁

如下圖所示,當開關狀態為DS1、DS2、CB:ON及ES:OFF時,其斷電切開之操作程序下列敘述何者正確?

第 8-114 題附圖
  • (A) DS1CB
  • (B) DS2DS1
  • (C) CBDS2
  • (D) DS2CB

正確答案:C

詳解:斷電順序先開CB切斷負載電流,再開DS2隔離。

題號 8-115 單題頁

空斷開關裝置之消弧角,其功用為

  • (A) 提高操作能力
  • (B) 降低故障電流
  • (C) 增加啟斷容量
  • (D) 避免主接觸子燒損

正確答案:D

詳解:消弧角承受啟斷時的電弧,避免主接觸子燒損。

題號 8-116 單題頁

下列何者不是GIS SF₆氣體維護檢測項目?

  • (A) 含水量
  • (B) 純度
  • (C) SO₂
  • (D) C₂H₂

正確答案:D

詳解:GIS氣體維護檢測看含水量、純度、SO₂;C₂H₂不是SF₆檢測項目。

題號 8-117 單題頁

下列何者不是GIS日常巡視檢查項目?

  • (A) 運轉燈號顯示
  • (B) 開關指示位置
  • (C) 氣體壓力指示
  • (D) 含水量

正確答案:D

詳解:含水量需採樣儀器檢測,屬定期維護,不屬日常巡視項目。

題號 8-118 單題頁

下列何者不是GIS維護特性試驗項目?

  • (A) 接觸電阻
  • (B) 最低跳脫電壓
  • (C) 指示燈顯示
  • (D) 壓力接點動作試驗

正確答案:C

詳解:指示燈顯示屬外觀巡視,非特性試驗項目。

題號 8-119 單題頁

GIS低頻耐壓試驗時,不須先確認其內部絕緣介質SF₆氣體之

  • (A) 壓力
  • (B) 含水量
  • (C) 純度
  • (D) 溫度

正確答案:D

詳解:耐壓試驗前須確認SF₆的壓力、含水量與純度,溫度無須先確認。

題號 8-120 單題頁

161kV空斷開關(ABS)作為隔離與切換電路使用,無法啟斷

  • (A) 短距離線路充電電流
  • (B) 負載電流
  • (C) 變壓器激磁電流
  • (D) 環路電流

正確答案:B

詳解:空斷開關不能啟斷負載電流,只能啟斷充電、激磁、環路等小電流。

題號 8-121 單題頁

運轉中GIS下列何項非一般檢查項目

  • (A) 有無異音
  • (B) 箱體內溼控
  • (C) 氣體壓力指示
  • (D) 主接點磨耗

正確答案:D

詳解:主接點磨耗在內部,運轉中無法檢查,須停電後才能檢查。

變壓器安裝及維修

題號 9-1 單題頁

變壓器之吸濕呼吸器當吸濕飽和時,其內裝之吸濕劑呈

  • (A) 粉紅色
  • (B) 藍色
  • (C) 棕色
  • (D) 黃色

正確答案:A

詳解:矽膠吸濕飽和時,會由藍色變為粉紅色。

題號 9-2 單題頁

垂直裝設之油浸型套管如將其水平裝設

  • (A) 不影響功能
  • (B) 廠家同意即可
  • (C) 不可以
  • (D) 如懸臂強度足夠即可行

正確答案:C

詳解:油浸型套管內部油位與結構依垂直設計,不可改為水平裝設。

題號 9-3 單題頁

變壓器儲油槽油袋所能承受之溫度為( )℃。

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 80
  • (D) 160

正確答案:C

詳解:儲油槽油袋(橡膠)可承受溫度為80℃。

題號 9-4 單題頁

無載電壓接頭切換器可供變壓器

  • (A) 送電中調整電壓
  • (B) 停電時調整電壓
  • (C) 無關電壓調整
  • (D) 送電中調整電流

正確答案:B

詳解:無載電壓接頭切換器須停電時才能調整電壓。

題號 9-5 單題頁

下列何者為變壓器本體油槽內作業之禁止項目?

  • (A) 抽菸
  • (B) 戴頭罩
  • (C) 清點工具
  • (D) 傳遞器材

正確答案:A

詳解:油槽內作業有可燃氣體與起火危險,禁止抽菸。

題號 9-6 單題頁

變壓器安裝在進行電焊工作時,絕緣油應

  • (A) 全部抽乾
  • (B) 油面略低於焊接部位
  • (C) 油面略高於焊接部位
  • (D) 全部灌滿

正確答案:C

詳解:電焊時油面略高於焊接部位,避免高溫引燃油氣並保持絕緣。

題號 9-7 單題頁

變壓器在ULTC之切換開關尚未灌充絕緣油時

  • (A) 電動、手動皆不可操作
  • (B) 電動不可操作,手動可操作
  • (C) 手動不可操作,電動可操作
  • (D) 電動、手動皆可操作

正確答案:A

詳解:ULTC切換開關未灌油前,電動與手動均不可操作,以免損壞。

題號 9-8 單題頁

變壓器施行真空乾燥處理時,在真空度達到目標值後,仍應繼續運轉真空泵,161kV級變壓器至少應保持( )小時以上之運轉。

  • (A) 6
  • (B) 12
  • (C) 24
  • (D) 48

正確答案:B

詳解:真空度達標後,161kV級變壓器仍須持續抽真空至少12小時。

題號 9-9 單題頁

變壓器本體設定後應即灌充絕緣油,161kV級變壓器用絕緣油應確認其絕緣破壞電壓已達( )kV以上才能灌充。

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:161kV級變壓器灌注的絕緣油,破壞電壓須達50kV以上。

題號 9-10 單題頁

下列那一項為變壓器臨時灌油之主要目的

  • (A) 防止吸濕
  • (B) 防止窒息
  • (C) 為電焊工作之需要
  • (D) 洩漏試驗

正確答案:A

詳解:臨時灌油的主要目的是避免心體絕緣物吸濕。

題號 9-11 單題頁

變壓器實施熱油循環,其基本油溫為

  • (A) 80℃
  • (B) 70℃
  • (C) 60℃
  • (D) 50℃

正確答案:D

詳解:熱油循環的基本油溫為50℃。

題號 9-12 單題頁

活線濾油機是針對( )之油處理。

  • (A) 變壓器本體油槽
  • (B) 變壓器本體儲油槽
  • (C) 有載分接頭切換裝置油槽
  • (D) 電抗器油槽

正確答案:C

詳解:活線濾油機是用來處理有載分接頭切換裝置油槽的油。

題號 9-13 單題頁

變壓器真空注油後應靜置幾小時,才能採取油樣做最後試驗( )小時。

  • (A) 6
  • (B) 12
  • (C) 24
  • (D) 48

正確答案:C

詳解:真空注油後須靜置24小時,使氣泡逸出後才取油樣做最後試驗。

題號 9-14 單題頁

161kV級變壓器抽真空之真空度及保持時間,下列何者正確?

  • (A) 1Torr以下,2小時以上
  • (B) 1Torr以下,12小時以上
  • (C) 5Torr以下,2小時以上
  • (D) 5Torr以下,12小時以上

正確答案:B

詳解:161kV級變壓器須抽真空到1Torr以下並保持12小時以上。

題號 9-15 單題頁

冷卻器油流方向,下列何者為正確?

  • (A) 由變壓器上端流出,下端流入
  • (B) 由變壓器下端流出,上端流入
  • (C) 每小時更換油流方向一次
  • (D) 依廠家而定

正確答案:A

詳解:熱油上升,故冷卻器油流是由變壓器上端流出、下端流入。

題號 9-16 單題頁

變壓器浸油自冷式代號為

  • (A) ONWF
  • (B) OFAF
  • (C) ONAN
  • (D) OFOW

正確答案:C

詳解:浸油自冷式代號為ONAN。

題號 9-17 單題頁

變壓器未運轉前,其各溫度計之指示如差異超過( )以上者應予校對。

  • (A) ±1℃
  • (B) ±2℃
  • (C) ±3℃
  • (D) ±4℃

正確答案:B

詳解:變壓器未運轉前,各溫度計指示差異超過±2℃應校對。

題號 9-18 單題頁

變壓器附屬之呼吸器,其目的是為了防止變壓器在呼吸作用時吸入

  • (A) 空氣中濕氣
  • (B) 絕緣油中的瓦斯
  • (C) 絕緣油中的水份
  • (D) 變壓器內部的壓力

正確答案:A

詳解:呼吸器作用是過濾吸入空氣中的濕氣,避免絕緣油受潮。

題號 9-19 單題頁

氣體檢出裝置均裝於變壓器本體之

  • (A) 底部洩油閥旁
  • (B) 活線濾油機旁
  • (C) 本體油槽油一半高度
  • (D) 本體油槽頂部上方

正確答案:D

詳解:氣體檢出裝置裝於本體油槽頂部上方,氣體上浮易於收集。

題號 9-20 單題頁

變壓器ULTC電動操作試驗應在手動操作

  • (A) 之前
  • (B) 之後
  • (C) 同時
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:ULTC先手動操作確認無誤後,才進行電動操作試驗。

題號 9-21 單題頁

變壓器上蓋蓋妥電焊時須在法蘭周圍每隔多長裝一個C形夾("C" clamp)( )公分。

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:上蓋電焊時,法蘭周圍每隔10公分裝一個C形夾。

題號 9-22 單題頁

變壓器上蓋電焊時所實施臨時灌油,其油面應灌至法蘭上( )mm。

  • (A) 100~150
  • (B) 200~250
  • (C) 300~350
  • (D) 400~450

正確答案:A

詳解:上蓋電焊臨時灌油,油面灌至法蘭上100~150mm。

題號 9-23 單題頁

兩台主變壓器併聯運轉時,若因故導致Tap位置不一樣,此時33S動作產生之警報為

  • (A) 失步
  • (B) 同步
  • (C) 遲滯
  • (D) 進相

正確答案:A

詳解:33S為失步電驛,兩台併聯的Tap位置不同時發出失步警報。

題號 9-24 單題頁

變壓器的噪音源以( )佔極大部份。

  • (A) 鐵心
  • (B) 線圈
  • (C) 外箱
  • (D) 附件

正確答案:A

詳解:變壓器噪音主要來自鐵心的磁致伸縮。

題號 9-25 單題頁

變壓器測溫裝置是測量變壓器油溫及

  • (A) 風扇馬達溫度
  • (B) 外殼溫度
  • (C) 套管溫度
  • (D) 各繞組溫度

正確答案:D

詳解:測溫裝置測量油溫及各繞組溫度。

題號 9-26 單題頁

變壓器按裝套管應選擇相對濕度( )以下時實施。

  • (A) 80﹪
  • (B) 85﹪
  • (C) 90﹪
  • (D) 95﹪

正確答案:A

詳解:套管安裝應選相對濕度80%以下時施作,避免受潮。

題號 9-27 單題頁

變壓器抽真空時其真空度1Torr約等於

  • (A) 1mmHg
  • (B) 1bar
  • (C) 1pa
  • (D) 1mbar

正確答案:A

詳解:1Torr約等於1mmHg。

題號 9-28 單題頁

下列那一種非變壓器洩漏試驗方法

  • (A) 瓦斯檢驗法
  • (B) 油壓法
  • (C) 真空法
  • (D) 滲透液檢驗法

正確答案:D

詳解:洩漏試驗法有瓦斯檢驗、油壓、真空法;滲透液檢驗法不是。

題號 9-29 單題頁

當濕度增大時,變壓器的絕緣電阻將

  • (A) 增加
  • (B) 減低
  • (C) 不變
  • (D) 先增加後減少

正確答案:B

詳解:濕度增大,絕緣物吸濕,絕緣電阻降低。

題號 9-30 單題頁

一般電力變壓器溫升限定為

  • (A) 65℃
  • (B) 55℃
  • (C) 45℃
  • (D) 35℃

正確答案:A

詳解:一般電力變壓器溫升限定為65℃。

題號 9-31 單題頁

變壓器ULTC操作升降控制,43R置於現場位置時,下列操作何者有效?

  • (A) 現場
  • (B) 遙控
  • (C) R.T.U.(R.L.)
  • (D) 現場及遙控

正確答案:A

詳解:43R切在現場位置時,只有現場操作有效。

題號 9-32 單題頁

P.T.的二次額定電壓為( )伏特。

  • (A) 115
  • (B) 220
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:A

詳解:P.T.二次額定電壓為115伏特。

題號 9-33 單題頁

變壓器NLTC是指

  • (A) 有載分接頭切換器
  • (B) 無載分接頭切換器
  • (C) 電子式接頭切換器
  • (D) 油切換開關

正確答案:B

詳解:NLTC為無載分接頭切換器。

題號 9-34 單題頁

C.T.的二次額定電流為( )安培。

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:C.T.二次額定電流為5安培。

題號 9-35 單題頁

若把變壓器一次線圈的匝數增加,則二次線圈兩端之電壓將

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:V₂=V₁×N₂/N₁,一次匝數增加,二次電壓降低。

題號 9-36 單題頁

變壓器內,使用絕緣油之主要目的是

  • (A) 絕緣及冷卻
  • (B) 減少損失提高效率
  • (C) 減少磁漏
  • (D) 增長使用的年限

正確答案:A

詳解:絕緣油主要用於絕緣及冷卻。

題號 9-37 單題頁

變壓器若使用於直流電路將

  • (A) 變壓
  • (B) 燒毀
  • (C) 不會燒毀,但二次電壓為零
  • (D) 長期使用才會燒毀

正確答案:B

詳解:直流無電抗,電流過大,變壓器將燒毀。

題號 9-38 單題頁

變壓器之絕緣電阻因溫度之增高而

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 先變大後變小

正確答案:B

詳解:溫度升高,絕緣電阻減少。

題號 9-39 單題頁

3kV級浸油變壓器之分接頭在3150V時,二次側電壓為100V,若將分接頭置於3000V時,則二次側電壓將

  • (A) 上升5伏
  • (B) 上升10伏
  • (C) 下降5伏
  • (D) 下降10伏

正確答案:A

詳解:分接頭由3150V改3000V,二次電壓=100×3150/3000=105V,上升5V。

題號 9-40 單題頁

下列何者不是比流器之型式?

  • (A) 繞線式比流器
  • (B) 貫穿式比流器
  • (C) 套管式比流器
  • (D) 並聯式比流器

正確答案:D

詳解:比流器型式有繞線式、貫穿式、套管式,無並聯式。

題號 9-41 單題頁

變壓器效率最大是發生於

  • (A) 可變動損失為固定損失之半
  • (B) 可變動損失等於固定損失
  • (C) 可變動損失為固定損失之兩倍
  • (D) 與這兩種損失之大小無關

正確答案:B

題號 9-42 單題頁

測量變壓器的絕緣電阻時,常加保護端鈕,其目的為防止

  • (A) 繞組靜電作用
  • (B) 高阻計漏電
  • (C) 絕緣不良損壞儀表
  • (D) 表面漏電

正確答案:D

題號 9-43 單題頁

主變壓器線路閉合回路( )BUS RELAY 86B。

  • (A) 應該串接
  • (B) 不應該串接
  • (C) 應該並接
  • (D) 應該串、並接

正確答案:A

詳解:主變壓器線路閉合回路應串接匯流排電驛86B,故障時一併跳脫。

題號 9-44 單題頁

若3ψ3W式變壓器作Y形連接,測得兩線間的電阻為6Ω,若以△形連接時,其兩線間的電阻為( )歐姆。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 9

正確答案:A

詳解:Y接線每相R=3Ω;改接△時兩線間為3//(3+3)=2Ω。

題號 9-45 單題頁

變壓器迫油水冷式代號為

  • (A) ONAF
  • (B) ONAN
  • (C) OFAF
  • (D) OFWF

正確答案:D

詳解:迫油水冷式代號為OFWF。

題號 9-46 單題頁

使用直流法作變壓器極性試驗時,直流電源應接於變壓器的( )始較安全。

  • (A) 高壓側
  • (B) 低壓側
  • (C) 兩者皆可
  • (D) 兩者皆不可

正確答案:A

詳解:直流法極性試驗,直流電源接於高壓側(低壓側電壓高危險)。

題號 9-47 單題頁

變壓器短路試驗,可測出其

  • (A) 鐵損
  • (B) 銅損
  • (C) 磁滯損
  • (D) 雜散損

正確答案:B

詳解:短路試驗可測出銅損。

題號 9-48 單題頁

測定變壓器鐵損的方法是

  • (A) 開路試驗
  • (B) 短路試驗
  • (C) 溫升試驗
  • (D) 耐壓試驗

正確答案:A

詳解:開路(無載)試驗可測定鐵損。

題號 9-49 單題頁

比流器(C.T.)若二次短路時,其一次電流

  • (A) 不變
  • (B) 會增大
  • (C) 會減少
  • (D) 先增後減少

正確答案:A

詳解:CT二次短路是正常狀態,一次電流由負載決定,不變。

題號 9-50 單題頁

變壓器浸油水冷式代號為

  • (A) OFWF
  • (B) ONWF
  • (C) ONAN
  • (D) OFAF

正確答案:B

詳解:浸油水冷式代號為ONWF。

題號 9-51 單題頁

屋外型變壓器裝設避雷器,其壓力釋放閥最好

  • (A) 朝套管
  • (B) 朝鄰相避雷器
  • (C) 朝無設備方向
  • (D) 無規定

正確答案:C

詳解:壓力釋放閥動作會噴出油氣,應朝向無設備方向。

題號 9-52 單題頁

變電所變壓器(161/22kV)接線方式為

  • (A) △-Y
  • (B) Y-△
  • (C) Y-Y
  • (D) △-△

正確答案:A

詳解:161/22kV變電所變壓器為△-Y接線。

題號 9-53 單題頁

變電所主變壓器外殼應( )接地。

  • (A) 一點
  • (B) 二點
  • (C) 三點
  • (D) 不需

正確答案:B

詳解:主變壓器外殼應二點接地,提高可靠度。

題號 9-54 單題頁

變壓器臨時灌油期間應保持氮氣壓力至少在( )㎏/㎝²之值。

  • (A) 0.1~0.2
  • (B) 0.3~0.4
  • (C) 0.5~0.6
  • (D) 0.7~0.8

正確答案:A

詳解:臨時灌油期間氮氣壓力保持0.1~0.2kg/cm²。

題號 9-55 單題頁

變壓器組裝時,絕緣物連續露出於空氣中的最大時限應以( )小時為原則。

  • (A) 8
  • (B) 10
  • (C) 12
  • (D) 14

正確答案:C

詳解:組裝時絕緣物連續露出空氣中的最大時限以12小時為原則。

題號 9-56 單題頁

配電變壓器15/20/25MVA,其中15MVA表示( )時之容量。

  • (A) 自冷
  • (B) 迫風冷卻
  • (C) 迫風迫油冷卻
  • (D) 迫油冷卻

正確答案:A

詳解:15/20/25MVA中,15MVA是自冷時的容量。

題號 9-57 單題頁

二次變電所25MVA變壓器接線為

  • (A) △-△
  • (B) △-Y
  • (C) Y-△
  • (D) Y-Y

正確答案:B

詳解:二次變電所25MVA變壓器接線為△-Y。

題號 9-58 單題頁

依ASTM D1816試驗標準施作絕緣油電介質強度試驗,常以( )表示。

  • (A) kV/1.03㎜
  • (B) kV/2.03㎜
  • (C) kV/2.54㎜
  • (D) kV/2.03㎝

正確答案:B

詳解:ASTM D1816電介質強度以kV/2.03㎜表示。

題號 9-59 單題頁

超高壓變電所345/161/33kV變壓器其單相額定容量為( )MVA。

  • (A) 120/120/40
  • (B) 167/167/30
  • (C) 200/200/66
  • (D) 500/500/90

正確答案:B

詳解:345/161/33kV單相額定容量為167/167/30MVA(三相500MVA)。

題號 9-60 單題頁

拆卸比流器(C.T.)之二次側儀表前,CT二次側應

  • (A) 開路
  • (B) 接地
  • (C) 加裝保險絲後短路
  • (D) 短路

正確答案:D

詳解:拆卸CT二次側儀表前,須先短路,避免二次開路產生高壓。

題號 9-61 單題頁

比流器(C.T.)二次側絕對不能

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 接任何儀表
  • (D) 接地

正確答案:B

詳解:CT二次側開路會產生危險高壓,故絕對不能開路。

題號 9-62 單題頁

變電所雙匯流排可以利用何種開關來切換PT二次側電壓?

  • (A) BVS
  • (B) CS
  • (C) AS
  • (D) SS

正確答案:A

詳解:雙匯流排以BVS(匯流排電壓切換開關)切換PT二次電壓。

題號 9-63 單題頁

下列何者非一次變電所主變壓器之運轉方式?

  • (A) 主控(Master)
  • (B) 跟隨(Follow)
  • (C) 獨立(Independent)
  • (D) 依賴(Dependent)

正確答案:D

詳解:一次變電所主變壓器運轉方式為主控、跟隨、獨立,無依賴。

題號 9-64 單題頁

依IEC 60076-2規定,變壓器冷卻型式代號以幾碼表示?

  • (A) 1碼
  • (B) 2碼
  • (C) 3碼
  • (D) 4碼

正確答案:D

詳解:IEC 60076-2冷卻型式代號以4碼表示。

題號 9-65 單題頁

依IEC 60076-2規定,變壓器冷卻型式代號第1碼為O,代表該內部冷卻介質為礦物油或合成絕緣液體,著火點溫度為

  • (A) ≦100℃
  • (B) ≦200℃
  • (C) ≦ 300℃
  • (D) ≦400℃

正確答案:C

詳解:代號O表示礦物油或合成絕緣液體,著火點≦300℃。

題號 9-66 單題頁

依IEC 60076-2規定,變壓器冷卻型式代號第3碼為A,代表該外部冷卻介質為

  • (A) 空氣
  • (B) 水
  • (C) 冷媒
  • (D) SF₆

正確答案:A

詳解:第3碼A表示外部冷卻介質為空氣。

題號 9-67 單題頁

氣體絕緣變壓器ULTC採用真空型切換開關之優點,何者錯誤?

  • (A) 接點消耗極少
  • (B) 電弧不會分解SF₆
  • (C) 不須安裝活線濾油機
  • (D) 須安裝儲油槽

正確答案:D

詳解:真空型切換開關不需安裝儲油槽,說須安裝儲油槽者錯誤。

題號 9-68 單題頁

進入氣體絕緣變壓器內部作業前,應確保空氣中含氧量至少超過( )%以上。

  • (A) 10
  • (B) 12
  • (C) 15
  • (D) 18

正確答案:D

詳解:進入氣體絕緣變壓器內作業,空氣含氧量須在18%以上。

題號 9-69 單題頁

變壓器之絕緣油其含水量表示法為

  • (A) ppm
  • (B) CPM
  • (C) RPM
  • (D) ㎏/㎝²

正確答案:A

詳解:絕緣油含水量以ppm表示。

題號 9-70 單題頁

變壓器放壓裝置動作原理係依

  • (A) 油流速度高低
  • (B) 繞組溫度高低
  • (C) 箱體內部壓力高低
  • (D) 油面位置高低

正確答案:C

詳解:放壓裝置依箱體內部壓力高低動作。

題號 9-71 單題頁

何者非安裝屋外型變壓器套管須考慮之電氣特性

  • (A) 額定電流
  • (B) 廠牌
  • (C) 額定電壓
  • (D) 沿面洩漏距離

正確答案:B

詳解:套管選用看電流、電壓、沿面距離,與廠牌無關。

題號 9-72 單題頁

變壓器之96D動作時,何者非保護變壓器之控制回路設計?

  • (A) 跳脫一次側斷路器
  • (B) 跳脫二次側斷路器
  • (C) 發出故障警報
  • (D) 調降ULTCTAP

正確答案:D

詳解:96D動作用於跳脫斷路器與警報,不會調降ULTC Tap。

題號 9-73 單題頁

變壓器二次繞組溫度係由( )BCT電流加熱間接取樣。

  • (A) 一次側
  • (B) 二次側
  • (C) 中性點
  • (D) 任意側

正確答案:B

詳解:二次繞組溫度由二次側BCT電流加熱間接取樣。

題號 9-74 單題頁

變壓器呼吸器可吸收

  • (A) 空氣中濕氣
  • (B) 絕緣油中的瓦斯
  • (C) 絕緣油中的水份
  • (D) 變壓器內部的壓力

正確答案:A

詳解:呼吸器可吸收吸入空氣中的濕氣。

題號 9-75 單題頁

△-Y連接變壓器當負載平衡及功率因數為1時,一次側與二次側之電壓相角差為

  • (A) 60°
  • (B) 45°
  • (C) 30°
  • (D) 15°

正確答案:C

詳解:△-Y連接一次與二次電壓相角差為30°。

題號 9-76 單題頁

台電公司變壓器規範是依照下列那一個標準訂定?

  • (A) ANSI
  • (B) UL
  • (C) JIS
  • (D) CNS

正確答案:A

詳解:台電變壓器規範依ANSI標準訂定。

題號 9-77 單題頁

依ANSI C76.1,建議SF₆氣體絕緣變壓器本體側之絕緣氣體在20℃時額定壓力值為( )MPa。

  • (A) 0.14
  • (B) 0.24
  • (C) 0.34
  • (D) 0.44

正確答案:A

詳解:ANSI C76.1建議本體側氣體20℃額定壓力為0.14MPa。

題號 9-78 單題頁

依ANSI C76.1,建議SF₆氣體絕緣變壓器高壓電纜箱側之絕緣氣體在20 ℃時額定壓力值為( )MPa。

  • (A) 0.2
  • (B) 0.3
  • (C) 0.4
  • (D) 0.5

正確答案:D

詳解:ANSI C76.1建議高壓電纜箱側20℃額定壓力為0.5MPa。

題號 9-79 單題頁

SF₆氣體絕緣變壓器高壓套管之安裝,何者為非?

  • (A) 必須存放於室內
  • (B) 表面受潮時應以60~80℃溫度乾燥
  • (C) 乾燥持續時間應≧12小時
  • (D) 安裝前須以濕布擦拭乾淨

正確答案:D

詳解:套管安裝前須以乾淨乾布擦拭,不可用濕布以免受潮。

題號 9-80 單題頁

一般絕緣等級F級表示其最高耐熱溫度為( )℃。

  • (A) 90
  • (B) 100
  • (C) 105
  • (D) 155

正確答案:D

詳解:F級絕緣最高耐熱溫度為155℃。

題號 9-81 單題頁

電力變壓器之一次側繞組溫度過高檢出故障警報代號是

  • (A) 8M
  • (B) 8T
  • (C) 8Q
  • (D) 26WH

正確答案:D

詳解:一次側繞組溫度過高警報代號為26WH。

題號 9-82 單題頁

電力變壓器之交直流電源跳脫檢出故障警報代號是

  • (A) 8M
  • (B) 8T
  • (C) 8Q
  • (D) 26Q

正確答案:B

詳解:交直流電源跳脫檢出故障警報代號為8T。

題號 9-83 單題頁

電力變壓器之MOTOR DRIVE電源跳脫檢出故障警報代號是

  • (A) 8M
  • (B) 8T
  • (C) 8Q
  • (D) 26Q

正確答案:A

詳解:MOTOR DRIVE電源跳脫檢出故障警報代號為8M。

題號 9-84 單題頁

電力變壓器之活線濾油機故障檢出故障警報代號是

  • (A) 8M
  • (B) 8T
  • (C) 8Q
  • (D) 26Q

正確答案:C

詳解:活線濾油機故障檢出警報代號為8Q。

題號 9-85 單題頁

依汙染等級0.06mg/㎝2屋外型變壓器一次側69kV套管沿面距離為( )㎜以上。

  • (A) 2300
  • (B) 2400
  • (C) 2500
  • (D) 2600

正確答案:C

詳解:污染等級0.06mg/cm²,69kV套管沿面距離依規範為2500mm以上。

題號 9-86 單題頁

25MVA變壓器ULTC補償取用之CT為主變

  • (A) 一次側任一相
  • (B) 二次側任一相
  • (C) 二次側S相
  • (D) 一次側S相

正確答案:C

詳解:25MVA變壓器ULTC補償取用二次側S相的CT。

題號 9-87 單題頁

變壓器釋壓裝置其動作壓力為( )㎏/㎝²。

  • (A) 0.7
  • (B) 0.8
  • (C) 0.9
  • (D) 0.6

正確答案:A

詳解:釋壓裝置動作壓力為0.7kg/cm²。

題號 9-88 單題頁

油壓衝擊電驛係保護變壓器之內部故障,不論變壓器之運轉壓力多少,該電驛應在( )以下地震應不致誤動作。

  • (A) 七級
  • (B) 六級
  • (C) 五級
  • (D) 四級

正確答案:C

詳解:油壓衝擊電驛在五級以下地震不應誤動作。

題號 9-89 單題頁

電力變壓器撲氣電驛(96B)之氣體收集裝置須距地面( )米處適當位置。

  • (A) 0.2~0.5
  • (B) 0.6~0.9
  • (C) 1.0~1.5
  • (D) 1.6~2

正確答案:C

詳解:撲氣電驛氣體收集裝置須距地面1.0~1.5米,便於取樣。

題號 9-90 單題頁

25MVA主變壓器有載分接頭在變壓器滿載運轉下,操作機構須容許( )萬次切換以上。

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:25MVA主變壓器有載分接頭須容許20萬次切換以上。

題號 9-91 單題頁

使用中69kV變壓器絕緣油含水量應於( )ppm以下。

  • (A) 30
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 45

正確答案:B

詳解:使用中69kV變壓器絕緣油含水量應在35ppm以下。

題號 9-92 單題頁

變壓器衝擊油壓電驛代號為

  • (A) 96B
  • (B) 96P
  • (C) 63Q
  • (D) 96D

正確答案:B

詳解:衝擊油壓電驛代號為96P。

題號 9-93 單題頁

變壓器ULTC保護電驛代號為

  • (A) 96B
  • (B) 96P
  • (C) 63Q
  • (D) 96D

正確答案:C

詳解:ULTC保護電驛代號為63Q。

題號 9-94 單題頁

電力變壓器冷卻器油管裝設之油閥型式為

  • (A) 蝶型閥
  • (B) 球塞閥
  • (C) 逆止閥
  • (D) 閘閥

正確答案:A

詳解:冷卻器油管裝設的油閥型式為蝶型閥。

題號 9-95 單題頁

電力變壓器之絕緣老化與何者最相關

  • (A) 型式
  • (B) 運轉溫度
  • (C) 壓力
  • (D) 電壓

正確答案:B

詳解:絕緣老化主要與運轉溫度最相關。

題號 9-96 單題頁

電力變壓器繞組引接一次側及二次側之附屬設備稱為

  • (A) 套管
  • (B) OLTC
  • (C) 礙子
  • (D) 鐵心

正確答案:A

詳解:繞組引接一次側及二次側的附屬設備為套管。

題號 9-97 單題頁

下列何者非電力變壓器防止絕緣油劣化之方法?

  • (A) 添加止氧劑
  • (B) 安裝呼吸器
  • (C) 封入氮氣
  • (D) 封入氧氣

正確答案:D

詳解:封入氧氣會使絕緣油氧化劣化,不能防止劣化。

題號 9-98 單題頁

對電力變壓器之散熱器能力敘述,何者正確?

  • (A) 與面積成正比
  • (B) 與面積成反比
  • (C) 與電壓成正比
  • (D) 與電壓成反比

正確答案:A

詳解:散熱器散熱能力與散熱面積成正比。

題號 9-99 單題頁

電力變壓器噪音量測單位為

  • (A) kV
  • (B) kA
  • (C) dB
  • (D) ppm

正確答案:C

詳解:噪音量測單位為分貝dB。

題號 9-100 單題頁

三相69/11.95-23.9kV 25MVA電力變壓器之一次側額定電流為( )A。

  • (A) 209
  • (B) 362
  • (C) 1209
  • (D) 2092

正確答案:A

詳解:I=S/(√3V)=25M/(1.732×69k)≈209A。

題號 9-101 單題頁

監視及收集油浸式電力變壓器內部因局部過熱或放電所產生之可燃性氣體,可裝設

  • (A) 放壓裝置
  • (B) 撲氣電驛
  • (C) 衝擊油壓電驛
  • (D) OLTC保護電驛

正確答案:B

詳解:撲氣電驛(Buchholz)收集內部過熱或放電產生的可燃氣體。

題號 9-102 單題頁

下列何者非油浸式電力變壓器所使用之絕緣材料?

  • (A) 絕緣油
  • (B) 六氟化硫
  • (C) 絕緣紙
  • (D) 絕緣壓縮板

正確答案:B

詳解:油浸式變壓器用絕緣油、絕緣紙、壓縮板,六氟化硫不屬之。

題號 9-103 單題頁

新設電力變壓器其功率因數測試值經換算至20℃時應為( )%以下。

  • (A) 0.5
  • (B) 1.0
  • (C) 1.5
  • (D) 2.0

正確答案:A

詳解:新設變壓器換算至20℃的功率因數須在0.5%以下。

題號 9-104 單題頁

電力變壓器釋壓裝置(96D)之動作原理係依據

  • (A) 油流速度
  • (B) 內部壓力
  • (C) 繞組溫度
  • (D) 壓力上升率

正確答案:B

詳解:釋壓裝置(96D)依內部壓力動作。

題號 9-105 單題頁

電力變壓器突壓電驛(96P)之動作原理係依據

  • (A) 油流速度
  • (B) 內部壓力
  • (C) 繞組溫度
  • (D) 壓力上升率

正確答案:D

詳解:突壓電驛(96P)依壓力上升率動作。

題號 9-106 單題頁

變電所新設電力變壓器加入系統前之對相試驗

  • (A) 必須施作
  • (B) 無須施作
  • (C) 依廠家說明書施作
  • (D) 依現場環境決定施作

正確答案:A

詳解:新設變壓器加入系統前須施作對相試驗,確認相序正確。

題號 9-107 單題頁

油浸式電力變壓器進行熱油處理之目的為促進

  • (A) 除濕效果
  • (B) 呼吸作用
  • (C) OLTC動作順暢
  • (D) 油流效果

正確答案:A

詳解:熱油處理目的是促進除濕效果。

題號 9-108 單題頁

油浸式電力變壓器何者附件應以容器油浸密封運輸,以避免受潮降低絕緣性能

  • (A) 冷卻器
  • (B) 電纜箱
  • (C) 支持礙子
  • (D) 導體及皺紋紙

正確答案:D

詳解:導體及皺紋紙易吸濕,須以容器油浸密封運輸。

題號 9-109 單題頁

為避免絕緣油外洩,於開啟油浸式電力變壓器共通導口臨時蓋板前,應降低油面高度至( )約10㎝位置。

  • (A) 導口下方
  • (B) 導口上方
  • (C) 套管上方
  • (D) 上蓋下方

正確答案:A

詳解:開啟共通導口蓋板前,油面降至導口下方約10cm,避免洩油。

題號 9-110 單題頁

為防止感電,屋外電力變壓器定位後優先進行

  • (A) 臨時注油
  • (B) 臨時接地
  • (C) 安裝附件
  • (D) 內部接線

正確答案:B

詳解:為防感電,屋外變壓器定位後應優先臨時接地。

題號 9-111 單題頁

電力變壓器施工濾油時使用之真空淨油機,其濾芯於使用前應

  • (A) 現場清洗
  • (B) 送回原廠清洗
  • (C) 無須清洗
  • (D) 更換為新品

正確答案:D

詳解:真空淨油機濾芯使用前應更換為新品,避免污染。

題號 9-112 單題頁

新品絕緣油循環濾油處理後臨時灌油前,必須在大型蓄油槽(袋)取樣,採ASTM D1816試驗標準經耐壓試驗結果,其電介質強度須達( )kV以上。

  • (A) 26
  • (B) 36
  • (C) 46
  • (D) 56

正確答案:D

詳解:新油臨時灌油前,ASTM D1816電介質強度須達56kV以上。

題號 9-113 單題頁

油浸式電力變壓器進行油氣互換之主要目的,下列何者為非?

  • (A) 保持心體絕緣物之乾燥
  • (B) 避免絕緣物過度吸濕
  • (C) 避免洩漏
  • (D) 確保絕緣性能

正確答案:C

詳解:油氣互換目的為保持絕緣物乾燥、避免吸濕、確保絕緣,與洩漏無關。

題號 9-114 單題頁

電力變壓器進行襯墊安裝時,其凸出溝槽部分須大於襯墊厚度的

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:A

詳解:襯墊凸出溝槽部分須大於襯墊厚度的1/2。

題號 9-115 單題頁

變壓器注油電容套管以紗布清拭磁器表面,測量絕緣性能,其絕緣試驗標準應達( )MΩ以上。

  • (A) 2
  • (B) 20
  • (C) 200
  • (D) 2000

正確答案:D

詳解:注油後電容套管絕緣試驗標準須達2000MΩ以上。

常見問題

變電設備裝修丙級學科有幾題?

本題庫為 V114090112 版,共 601 題,全為單選題、圖片題 32 題,分 9 章。

變電設備裝修丙級學科幾分及格?

學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。

變電設備裝修丙級學科要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

變電設備裝修丙級題目會和題庫一樣嗎?

試題出自公開題庫並抽題,配電盤、開關與變壓器三章題多,電驛代號與數值要連同詳解一起記。

變電設備裝修丙級怎麼準備最快?

先練開關設備、變壓器與配電盤三章,圖片題認符號,錯題複習後看速記表,再用正式模擬練 80 題。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。