輸電地下電纜裝修乙級題庫

輸電地下電纜裝修乙級學科478題,含複選題,分4章,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

478總題數
4章節數
152複選題
線上練習這份題庫輸電架空線路裝修丙級題庫輸電架空線路裝修乙級題庫輸電地下電纜裝修丙級題庫變電設備裝修丙級題庫變電設備裝修乙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090111(114/09/01 公告,112/04/12 起報檢者適用)
題數478 題,其中複選題 152 題、圖片題 46 題,分 4 個工作項目
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做裝修知識 247 題與基本技能 119 題,兩章合計超過七成;複選題多達 152 題要逐項判斷。

46 題圖片題要熟悉電纜與接續匣構造;再做充油電纜與交連 PE 兩個接續章,最後用正式模擬練複選。

章節分布

章節題數
裝修知識247 題
基本技能119 題
充油電纜接續作業57 題
交連PE電纜絕緣體削尖作業55 題
裝修知識
考線路系統圖符號、69kV 交連 PE 電纜支撐與蛇形佈設、導體壓接、部分放電試驗與電磁感應公式。
基本技能
考 161kV 充油電纜導體壓接鋼模、充油電纜真空處理與補油系統、交連 PE 遮蔽層、絕緣體研磨與使用壽命。
充油電纜接續作業
考充油電纜接續的鉛工處理、鋁被套切除、絕緣體削尖、銅導體容許拉力與單心電纜被套接地方式。
交連PE電纜絕緣體削尖作業
考交連 PE 電纜整直加熱、剝除被覆順序、半導電層與絕緣體露出長度,以及終端匣接續匣的螺栓安裝。

完整題目

裝修知識

題號 1-1 單題頁

輸電地下電纜線路系統圖中圖示之符號為

第 1-1 題附圖
  • (A) 屋外型電纜終端匣
  • (B) 氣封型電纜終端匣
  • (C) 插入型電纜終端匣
  • (D) 屋內型電纜終端匣

正確答案:B

詳解:依官方答案,圖中符號為氣封型電纜終端匣。

題號 1-2 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中裝設於人孔內單端接地之電纜被覆保護裝置,其符號為

第 1-2 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-3 單題頁

輸電地下電纜線路系統圖中表示同心接地電纜之符號為下列何者?

第 1-3 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-4 單題頁

輸電地下電纜線路系統圖中表示絕緣型電纜接續匣之符號為

第 1-4 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-5 單題頁

輸電充油電纜線路之人孔裝置圖中支持電纜接續匣之組合材料如圖示,其支臂通常使用( )型。

第 1-5 題附圖
  • (A) F1
  • (B) F2
  • (C) L1
  • (D) L2

正確答案:A

詳解:依圖示組合,支持電纜接續匣的支臂通常使用F1型。

題號 1-6 單題頁

輸電交連PE電纜線路之人孔裝置圖中固定電纜接續匣之組合材料如圖示,其支臂通常使用

第 1-6 題附圖
  • (A) F1型
  • (B) F2型
  • (C) L1型
  • (D) L2型

正確答案:A

詳解:依圖示,固定電纜接續匣的支臂通常使用F1型。

題號 1-7 單題頁

輸電交連PE電纜線路之人孔裝置圖中加裝鈴口型支撐之組合材料如圖示,其支臂通常使用( )型。

第 1-7 題附圖
  • (A) F1
  • (B) F2
  • (C) L1
  • (D) L2

正確答案:C

詳解:依圖示,加裝鈴口型支撐的支臂通常使用L1型。

題號 1-8 單題頁

輸電交連PE電纜線路於電纜終端或涵洞內裝置圖中加裝彈簧式固定座之組合材料如圖示,其支臂通常使用( )型。

第 1-8 題附圖
  • (A) F1
  • (B) F2
  • (C) L1
  • (D) L2

正確答案:D

詳解:依圖示,加裝彈簧式固定座的支臂通常使用L2型。

題號 1-9 單題頁

輸電用絕緣型電纜接續匣進行組裝時於導體壓接前,應確認所必需之組件套入無誤後始壓接,如下圖示之組件為例,其擺放位置以( )為正確。

第 1-9 題附圖
  • (A) O型襯墊與絕緣筒應對調
  • (B) 絕緣筒保護套與接續匣保護殼應對調
  • (C) O型襯墊與接續匣保護殼應對調
  • (D) 原位不需變動

正確答案:A

詳解:依圖示組件順序,O型襯墊與絕緣筒應對調,壓接前須確認套入順序正確。

題號 1-10 單題頁

輸電用69kV交連PE電纜之接續處理過程中,須完成電纜絕緣體削尖,其形狀如下圖示。圖中各部位如符號ABC及D所示,皆須依規定之尺寸施作,其削尖處理之先後順序為

第 1-10 題附圖
  • (A) ABCD
  • (B) ACBD
  • (C) ABDC
  • (D) ADCB

正確答案:A

詳解:依圖示尺寸,絕緣體削尖須依A、B、C、D的順序施作。

題號 1-11 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜接續匣。

第 1-11 題附圖
  • (A) 普通型
  • (B) 絕緣型
  • (C) 止油普通型
  • (D) 止油絕緣型

正確答案:A

詳解:依官方答案,圖示符號為普通型電纜接續匣。

題號 1-12 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中表示給油管之符號為

第 1-12 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-13 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中表示普通接地電纜之符號為

第 1-13 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-14 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中表示閥盤之符號為

第 1-14 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-15 單題頁

輸電地下充油電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜接續匣。

第 1-15 題附圖
  • (A) 普通型
  • (B) 絕緣型
  • (C) 止油普通型
  • (D) 止油絕緣型

正確答案:B

詳解:依官方答案,圖示符號為絕緣型電纜接續匣。

題號 1-16 單題頁

目前國內161kV 3000及4000MCM充油電纜採用中空分割導體,可增加電纜彎曲之柔軟度其分割數通常為

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:161kV 3000及4000MCM充油電纜採中空分割導體,分割數為6,增加柔軟度。

題號 1-17 單題頁

目前國內161kV充油電纜之金屬被套(Sheath)材質採用( ),可兼做為系統故障電流之通路。

  • (A) 鋁
  • (B) 銅
  • (C) 鉛
  • (D) 不鏽鋼

正確答案:A

詳解:161kV充油電纜金屬被套採用鋁,可兼作系統故障電流通路。

題號 1-18 單題頁

輸電用充油電纜線路使用絕緣型電纜接續匣之主要目的,為電纜連接後可使二端之

  • (A) 鋁被套不相通,但其油路相通
  • (B) 鋁被套相通,其油路亦相通
  • (C) 鋁被套不相通,其油路亦不相通
  • (D) 鋁被套相通,但其油路不相通

正確答案:A

詳解:絕緣型接續匣使兩端鋁被套不相通(隔離電流),但油路相通。

題號 1-19 單題頁

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用二區間之單端接地時,如非接地端設於人孔內,其裝設電纜被覆保護裝置之型式通常使用( )型。

  • (A) XB
  • (B) SB-1
  • (C) SB-2
  • (D) SB-S

正確答案:C

詳解:二區間單端接地、非接地端在人孔內,被覆保護裝置通常用SB-2型。

題號 1-20 單題頁

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用交錯連接(Cross-bonding)時,其絕緣型電纜接續匣處,所裝設之電纜被覆保護裝置型式通常使用

  • (A) XB型
  • (B) SB-1型
  • (C) SB-2型
  • (D) SB-S型

正確答案:A

詳解:交錯連接的絕緣型接續匣處,被覆保護裝置通常用XB型。

題號 1-21 單題頁

輸電充油電纜補油系統中之絕緣連接器(Insulating Connector)係連接電纜終端匣之油閥及給油管(oil feeding pipe),其裝設位置通常於

  • (A) 警報器與閥盤之間
  • (B) 閥盤與壓力調節槽之間
  • (C) 壓力調節槽與警報器之間
  • (D) 電纜終端匣油閥與閥盤之間

正確答案:D

詳解:絕緣連接器裝在電纜終端匣油閥與閥盤之間,連接給油管。

題號 1-22 單題頁

輸電充油電纜補油系統中使用控制電纜,係連接壓力計之最高及最低設定點與警報器等之連接線其心數通常使用( )心。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:控制電纜連接壓力計最高與最低設定點及警報器,通常為4心。

題號 1-23 單題頁

國內輸電充油電纜之補油系統中,下列何者非裝設壓力調節槽(Pressure tank)之主要目的:

  • (A) 循環冷卻
  • (B) 穩定油壓
  • (C) 備用補油
  • (D) 容納或供給電纜內部絕緣油用

正確答案:A

詳解:壓力調節槽用於穩定油壓、備用補油及容納或供給絕緣油,不是循環冷卻。

題號 1-24 單題頁

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用單端接地設計,如非接地端設於變電所或連接站側,各相電纜終端匣之支架為分開時,其裝設電纜被覆保護裝置之型式通常使用( )型。

  • (A) XB
  • (B) SB-1
  • (C) SB-2
  • (D) SB-S

正確答案:D

詳解:非接地端在變電所側且三相終端匣支架分開時,被覆保護裝置用SB-S型。

題號 1-25 單題頁

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用單端接地設計,如非接地端設於變電所或連接站側,三相電纜終端匣之支架為共用時,其裝設電纜被覆保護裝置之型式通常使用( )型。

  • (A) XB
  • (B) SB-1
  • (C) SB-2
  • (D) SB-S

正確答案:B

詳解:非接地端在變電所側且三相終端匣支架共用時,被覆保護裝置用SB-1型。

題號 1-26 單題頁

69kV交連PE電纜終端匣配合箱型氣封開關設備(C-GIS)相連接,通常採用之型式為( )型。

  • (A) 氣封
  • (B) 插入
  • (C) 屋內
  • (D) 浸油

正確答案:B

詳解:69kV交連PE電纜終端匣與箱型氣封開關設備(C-GIS)連接,採插入型。

題號 1-27 單題頁

69kV交連PE電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm者,通常適用於( )地區之裝設。

  • (A) 無污染
  • (B) 輕度污染
  • (C) 中度污染
  • (D) 嚴重污染

正確答案:D

詳解:漏洩距離4080mm的礙管適用於嚴重污染地區,距離愈大愈耐污。

題號 1-28 單題頁

69kV交連PE電纜線路裝設於人孔內電纜接續匣處之鈴口型支撐,其主要目的為( )支撐。

  • (A) 一般固定式
  • (B) 彈簧式固定式
  • (C) 定向式滑動式
  • (D) 非定向式滑動式

正確答案:D

詳解:人孔接續匣處鈴口型支撐,用於非定向式滑動支撐,容許電纜熱脹冷縮移動。

題號 1-29 單題頁

輸電地下電纜之被覆表面通常加鍍一層導電石墨粉,其主要目的為

  • (A) 潤滑電纜減少與管路的磨擦
  • (B) 與配電區別
  • (C) 供做耐電壓試驗之電極
  • (D) 由於工安需要,可增加夜間反光效果

正確答案:C

詳解:電纜被覆表面鍍導電石墨粉,是供做耐電壓試驗的電極。

題號 1-30 單題頁

輸電充油電纜線路如距離過長,為降低電纜之瞬間油壓變化不超過最大容許油壓,其補油設計通常將線路分段補油,此電纜接續匣如屬交錯連接之區間,其型式須採用

  • (A) 普通型
  • (B) 絕緣型
  • (C) 止油普通型
  • (D) 止油絕緣型

正確答案:D

詳解:分段補油的交錯連接區間,接續匣須用止油絕緣型,兼具止油與電氣隔離。

題號 1-31 單題頁

目前國內161kV充油電纜線路萬一發生漏油事故,當油壓降至設定最低點時,其警報器(Alarm Device)即發出信號,此警報器之電源通常使用

  • (A) 24V直流
  • (B) 48V直流
  • (C) 110V交流
  • (D) 125V直流

正確答案:D

詳解:161kV充油電纜警報器電源通常使用125V直流。

題號 1-32 單題頁

裝設於沿海地區之輸電地下電纜線路其電纜終端匣如使用屋外型,通常其礙管之型式選用( )污染型。

  • (A) 無
  • (B) 輕度
  • (C) 中度
  • (D) 嚴重

正確答案:D

詳解:沿海鹽害地區,終端匣礙管選嚴重污染型,增加漏洩距離。

題號 1-33 單題頁

輸電地下電纜線路連接架空線時,避免雷擊事故,通常於連接站側須裝設( )保護電纜設備。

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 避雷器
  • (D) 電抗器

正確答案:C

詳解:電纜連接架空線處易受雷擊,連接站側須裝避雷器保護電纜。

題號 1-34 單題頁

輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用XB型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板(LinkBar)可配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜做( )換位(Transposition)。

  • (A) R與S相
  • (B) S與T相
  • (C) T與R相
  • (D) R、S與T相

正確答案:D

詳解:XB型保護裝置的連接板可使R、S、T三相遮蔽系統換位,達到交錯連接。

題號 1-35 單題頁

輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用絕緣型電纜接續匣,其與電纜被覆保護裝置相接之引線通常採用( )電纜。

  • (A) 普通
  • (B) 同心
  • (C) 三心
  • (D) 四心

正確答案:B

詳解:絕緣型接續匣與被覆保護裝置相接的引線,通常採同心電纜。

題號 1-36 單題頁

輸電用電纜終端匣之遮蔽接地線通常使用

  • (A) 裸銅絞線
  • (B) 全鋁線
  • (C) 普通接地電纜
  • (D) 同心接地電纜

正確答案:C

詳解:依官方答案,遮蔽接地線通常使用普通接地電纜。

題號 1-37 單題頁

輸電人孔內之交連PE電纜使用鈴口型支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱及L型固定帶外,其支臂使用( )型。

  • (A) F1
  • (B) F2
  • (C) L1
  • (D) L2

正確答案:C

詳解:依官方答案記:鈴口型支撐配L型固定帶,支臂為L1型。

題號 1-38 單題頁

輸電人孔內之電纜反曲段以管型支柱配合RF型支臂支撐時,其之間須使用( )型固定帶連接。

  • (A) O
  • (B) RO
  • (C) OL
  • (D) OR

正確答案:B

詳解:依官方答案記:管型支柱配RF型支臂,須使用RO型固定帶連接。

題號 1-39 單題頁

輸電用充油電纜接續匣導體壓接前應先將其內之鋼帶螺旋條拉出並剪斷後再插入鋼心(Steel duct plug)保護,其使用數量每組為( )支。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:充油電纜接續匣導體壓接前,每組須將鋼帶螺旋條拉出並剪斷,插入2支鋼心保護。

題號 1-40 單題頁

下列何者非屬輸電用充油電纜接續匣或終端匣防水處理所需之膠帶

  • (A) 橡膠帶
  • (B) 防水帶
  • (C) 聚氯乙烯
  • (D) 半導電性帶

正確答案:D

詳解:防水處理用橡膠帶、防水帶、聚氯乙烯帶,不用半導電性帶。

題號 1-41 單題頁

輸電用屋外型電纜終端匣礙管之底座須使用支持礙子(Supporting insulator)與支架隔離,其礙子之數量每相共( )只。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 9
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:屋外型終端匣礙管底座以支持礙子與支架隔離,每相共4只。

題號 1-42 單題頁

輸電用交連PE電纜屋外終端匣之配件種類甚多,其中( )不屬於本器材配件。

  • (A) 導體引出棒
  • (B) 磁礙管
  • (C) 絕緣筒(Insulating Section)
  • (D) 端子板

正確答案:C

詳解:屋外終端匣配件含導體引出棒、磁礙管、端子板,絕緣筒不屬該器材配件。

題號 1-43 單題頁

輸電用交連PE電纜絕緣型接續匣之配件種類甚多,其中( )不屬於本器材配件。

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 鋼心
  • (D) 壓接套筒

正確答案:C

詳解:絕緣型接續匣配件含保護銅管、絕緣筒、壓接套筒,鋼心屬充油電纜用。

題號 1-44 單題頁

輸電用交連PE電纜氣封型終端匣之配件種類甚多,其中( )不屬於本器材配件。

  • (A) 導體引出棒
  • (B) 電暈遮蔽蓋
  • (C) 樹脂礙管
  • (D) 絕緣筒

正確答案:B

詳解:氣封型終端匣配件含導體引出棒、樹脂礙管、絕緣筒,電暈遮蔽蓋不屬之。

題號 1-45 單題頁

輸電用交連PE電纜普通型接續匣之配件種類甚多,其中( )不屬於本器材配件。

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 壓接套管
  • (D) 橡膠墊圈(O-ring)

正確答案:B

詳解:普通型接續匣配件含保護銅管、壓接套管、O型墊圈,絕緣筒屬絕緣型。

題號 1-46 單題頁

輸電用充油電纜普通型接續匣之配件種類甚多,其中( )不屬於本器材配件。

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 止油裝置(oil sealing or semi-stop device)
  • (D) 鋼心

正確答案:B

詳解:充油電纜普通型接續匣配件含保護銅管、止油裝置與鋼心,絕緣筒屬絕緣型。

題號 1-47 單題頁

輸電用SB-2型電纜被覆保護裝置內之保護元件(Valve element)數量,每組共有

  • (A) 1只
  • (B) 2只
  • (C) 3只
  • (D) 6只

正確答案:D

詳解:SB-2型被覆保護裝置每組有6只保護元件。

題號 1-48 單題頁

輸電用充油電纜之警報器(Alarm device)每一回線裝設之型式通常採用( )路式。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:充油電纜警報器每回線採用3路式,監控壓力異常。

題號 1-49 單題頁

輸電用充油電纜接續匣或終端匣組裝過程完成鉛工作業後,須進行排氣真空處理,通常其真空度須( ),方能充油。

  • (A) 達0.1mmHg
  • (B) 達0.2mmHg
  • (C) 達0.5mmHg
  • (D) 依照各廠家之施工說明書規定

正確答案:D

詳解:鉛工完成後的真空度須依各廠家施工說明書規定,各廠產品不同。

題號 1-50 單題頁

輸電用充油電纜接續匣或終端匣組裝過程於( )後始進行真空處理。

  • (A) 絕緣處理
  • (B) 保護銅管組裝妥
  • (C) 鉛工作業
  • (D) 防水處理

正確答案:C

詳解:真空處理於鉛工作業完成後進行,確保內部密封後再抽真空。

題號 1-51 單題頁

輸電用充油電纜真空處理之真空瓶設備其組成零件很多,下列何者非屬本設備零件

  • (A) 主真空瓶與真空計
  • (B) 陷油器(Trap)
  • (C) 閥門與連接器
  • (D) 真空泵

正確答案:D

詳解:真空處理設備含主真空瓶、真空計、陷油器、閥門與連接器,真空泵並非列入該設備零件。

題號 1-52 單題頁

輸電用充油電纜之真空處理通常使用真空計讀取真空度,其單位以( )表示。

  • (A) mmHg
  • (B) cmHg
  • (C) mmAg
  • (D) cmAg

正確答案:A

詳解:真空度單位以mmHg表示。

題號 1-53 單題頁

輸電用充油電纜真空處理過程中,如電纜接續匣或終端匣內部之真空度,逐漸升高時,由真空瓶中觀看油面起泡現象:

  • (A) 變慢
  • (B) 變快
  • (C) 時慢時快
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:內部真空度逐漸升高時,油中氣泡減少,真空瓶中油面起泡現象變慢。

題號 1-54 單題頁

國內69kV 1000mm²交連PE電纜終端匣導體壓接時通常使用六角型鋼模壓縮,其對角尺寸為( )mm。

  • (A) 42
  • (B) 50
  • (C) 57
  • (D) 63

正確答案:D

詳解:69kV 1000mm²導體壓接用六角型鋼模,對角尺寸為63mm。

題號 1-55 單題頁

交連PE電纜終端匣導體壓接使用六角型鋼模壓縮每次約重疊1/3,通常其壓縮順序為

  • (A) 頂端→中央→底端
  • (B) 底端→中央→頂端
  • (C) 底端→頂端→中央
  • (D) 中央→頂端→底端

正確答案:A

詳解:六角型鋼模壓縮每次重疊約1/3,順序為頂端、中央、底端。

題號 1-56 單題頁

交連PE電纜接續匣導體壓接使用六角型及圓型鋼模,先壓六角型後,兩者方向成90度,每一型每次約重疊1/2,其壓縮順序為

  • (A) 從左端起至右端
  • (B) 從右端起至左端
  • (C) 從中央起逐向端部
  • (D) 先中央再由端部起逐向中央

正確答案:C

詳解:接續匣導體壓接先壓六角型,兩者方向成90度,壓縮順序從中央起逐向端部。

題號 1-57 單題頁

目前國內壓接69kV 1000mm²交連PE電纜導體,通常使用之壓縮機(compressor)其出力為( )噸。

  • (A) 60
  • (B) 80
  • (C) 100
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:壓接69kV 1000mm²交連PE電纜導體,壓縮機出力通常為100噸。

題號 1-58 單題頁

輸電人孔內之充油電纜接續匣目前國內採用滑動式支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱外,其餘為

  • (A) F1型支臂、接續匣支持礙子
  • (B) L型支臂、L型固定帶及接續匣固定套
  • (C) F1型支臂及電纜支持礙子
  • (D) RF1型支臂、RL型固定帶及接續匣支持礙子

正確答案:A

詳解:充油電纜接續匣採滑動式支撐,主要材料為F1型支臂與接續匣支持礙子。

題號 1-59 單題頁

輸電人孔內之交連PE電纜接續匣目前國內採用固定式支撐,其固定於側壁之主要裝置材料除角鐵支柱外,其餘為

  • (A) L1型支臂、L型固定帶及彈簧式固定座
  • (B) L1型支臂、L型固定帶及接續匣固定套
  • (C) F1型支臂及接續匣固定套
  • (D) F2型支臂及接續匣支持礙子

正確答案:C

詳解:交連PE電纜接續匣採固定式支撐,主要材料為F1型支臂及接續匣固定套。

題號 1-60 單題頁

固定特高壓交連PE電纜通常使用

  • (A) 鋁合金固定座
  • (B) 彈簧式固定座
  • (C) 鈴口型支撐
  • (D) 托盤

正確答案:B

詳解:固定特高壓交連PE電纜通常使用彈簧式固定座,可容許熱脹冷縮。

題號 1-61 單題頁

固定特高壓充油電纜通常使用

  • (A) 鋁合金固定座
  • (B) 彈簧式固定座
  • (C) 鈴口型支撐
  • (D) 托盤

正確答案:A

詳解:固定特高壓充油電纜通常使用鋁合金固定座。

題號 1-62 單題頁

輸電地下電纜於涵洞或地下室內,使用管型支柱及支臂加裝固定座固定支撐,其支臂通常使用( )型。

  • (A) L1
  • (B) L2
  • (C) F1
  • (D) F2

正確答案:B

詳解:涵洞或地下室以管型支柱及支臂加裝固定座,支臂通常使用L2型。

題號 1-63 單題頁

輸電電纜用之角鐵支柱其上通常有預留許多螺栓孔,其標準孔距通常為( )mm。

  • (A) 30
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 45

正確答案:C

詳解:依裝置材料標準,角鐵支柱預留螺栓孔距通常為40mm。

題號 1-64 單題頁

輸電電纜排成三角形密接以管型支柱配合L2型支臂支撐時,為避免電纜過重發生支臂微傾現象,如欲使支臂左端上揚,應使用( )型固定帶。

  • (A) OL
  • (B) O
  • (C) OR
  • (D) RO

正確答案:A

詳解:依官方答案記:使支臂左端上揚,使用OL型固定帶。

題號 1-65 單題頁

人孔內接近69kV交連PE電纜接續匣之電纜部位使用鈴口型支撐(Bell type support)支持,其支臂通常使用( )型,並配合L型固定帶與角鐵支柱組合固定。

  • (A) L1
  • (B) L2
  • (C) F1
  • (D) F2

正確答案:A

詳解:鈴口型支撐的支臂通常使用L1型,配合L型固定帶與角鐵支柱。

題號 1-66 單題頁

安裝彈簧式固定座之L2型支臂,其上通常有預留許多螺栓孔,其標準孔距一般為

  • (A) 30mm
  • (B) 35mm
  • (C) 40mm
  • (D) 45mm

正確答案:C

詳解:彈簧式固定座的L2型支臂預留多孔,標準孔距一般為40mm。

題號 1-67 單題頁

輸電用RL或RF型支臂為轉角式,通常使用於電纜有傾斜角度之支撐,其旋轉角度之範圍通常為

  • (A) 27°
  • (B) 37°
  • (C) 47°
  • (D) 57°

正確答案:C

詳解:依官方答案,RL、RF型轉角式支臂旋轉角度範圍通常為47°。

題號 1-68 單題頁

將交流電變換成直流電的電氣裝置為

  • (A) 比流器
  • (B) 換流器
  • (C) 比壓器
  • (D) 整流器

正確答案:D

詳解:整流器能將交流電變為直流電。

題號 1-69 單題頁

220伏特100瓦燈泡接於110伏特電源時,其輸出功率為( )瓦。

  • (A) 25
  • (B) 50
  • (C) 80
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:P∝V²,110V時P=100×(110/220)²=25W。

題號 1-70 單題頁

瓦特表測量負載之

  • (A) 有效功率
  • (B) 無效功率
  • (C) 視在功率
  • (D) 伏安功率

正確答案:A

詳解:瓦特表測量負載的有效功率。

題號 1-71 單題頁

物質失去電子,則

  • (A) 帶正電
  • (B) 帶負電
  • (C) 帶陰電
  • (D) 不帶電

正確答案:A

詳解:物質失去電子,電子帶負電,故剩下質子較多而帶正電。

題號 1-72 單題頁

電流之方向是

  • (A) 由高電位流向低電位
  • (B) 由低電位流向高電位
  • (C) 由左流向右
  • (D) 由右流向左

正確答案:A

詳解:習慣上電流方向為由高電位流向低電位。

題號 1-73 單題頁

導線上電流與其端電壓成正比,而與其電阻成反比,是

  • (A) 庫侖定律
  • (B) 歐姆定律
  • (C) 焦耳定律
  • (D) 克希荷夫定律

正確答案:B

詳解:電流與電壓成正比、與電阻成反比,是歐姆定律。

題號 1-74 單題頁

同一物質的導線越細,越長則其電阻

  • (A) 越小
  • (B) 越大
  • (C) 固定不變
  • (D) 變大變小不一定

正確答案:B

詳解:電阻R=ρL/A,導線愈細愈長,電阻愈大。

題號 1-75 單題頁

正弦波交流電壓之最大值為有效值( )。

第 1-75 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-76 單題頁

電容性電路中

  • (A) 其電流超前電壓
  • (B) 其電流落後電壓
  • (C) 其電流與電壓同相
  • (D) 其電流與電壓反相

正確答案:A

詳解:電容性電路中,電流超前電壓90°。

題號 1-77 單題頁

平衡三相交流電路中每相電壓之相角差互為( )電工度。

  • (A) 360
  • (B) 180
  • (C) 120
  • (D) 90

正確答案:C

詳解:平衡三相電路各相電壓相位差互為120電工度。

題號 1-78 單題頁

某6900V/110V單相變壓器,其一次側分接頭為7200-6900-6600V,現使用6900V分接頭,二次側測得電壓為105V,若二次側欲得110V時,則分接頭應選用

  • (A) 7200V
  • (B) 6900V
  • (C) 6600V
  • (D) 6300V

正確答案:C

詳解:一次側分接頭由6900V改為6600V,匝數減少,二次電壓升至約110V。

題號 1-79 單題頁

分別為R、2R、3R歐姆的三個電阻並聯後接於某電源,則三電阻上電流大小之比為

  • (A) 1:2:3
  • (B) 3:2:1
  • (C) 6:3:2
  • (D) 9:4:1

正確答案:C

詳解:並聯各電阻電壓相同,電流與電阻成反比,I=1/R:1/2R:1/3R=6:3:2。

題號 1-80 單題頁

在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為

  • (A) 成反比
  • (B) 成正比
  • (C) 成二次方比
  • (D) 成三次方比

正確答案:B

題號 1-81 單題頁

將R1及R2兩個電阻並聯後,其等值電阻R應為

  • (A) R1+R2
  • (B) R1R2
  • (C) R1R2/(R1+R2)
  • (D) (R1+R2)/R1R2

正確答案:C

詳解:兩電阻並聯等值電阻R=R1R2/(R1+R2)。

題號 1-82 單題頁

公式e= -N dψ/dt代表

  • (A) 佛來銘定律
  • (B) 安培定律
  • (C) 楞次定律
  • (D) 克希荷夫定律

正確答案:C

詳解:e=-N dψ/dt中的負號表示感應電動勢方向,與磁通變化相反,為楞次定律。

題號 1-83 單題頁

於600/5A比流器二次側測得電流4A,則實際電流為

  • (A) 20A
  • (B) 360A
  • (C) 480A
  • (D) 600A

正確答案:C

詳解:比流器600/5,二次側4A,實際電流=4×600/5=480A。

題號 1-84 單題頁

電流通過導線時所生磁力線的方向,可由

  • (A) 安培右手定則
  • (B) 安培左手定則
  • (C) 佛萊銘右手定則
  • (D) 佛萊銘左手定則

正確答案:A

詳解:電流所生磁力線方向可用安培右手定則判定。

題號 1-85 單題頁

交流電表之讀值為該交流之

  • (A) 最大值
  • (B) 瞬時值
  • (C) 有效值
  • (D) 平均值

正確答案:C

詳解:交流電表讀值是有效值,與同值直流產生相同熱效應。

題號 1-86 單題頁

電鈴能響是因為電的

  • (A) 熱效應
  • (B) 光電效應
  • (C) 磁效應
  • (D) 伏打效應

正確答案:C

詳解:電鈴利用電流通過線圈產生電磁鐵吸力,為電的磁效應。

題號 1-87 單題頁

變壓器之開路試驗是測量變壓器之

  • (A) 負載因數
  • (B) 匝數比
  • (C) 銅損
  • (D) 鐵損

正確答案:D

詳解:變壓器開路試驗二次側開路,測得的是鐵損。

題號 1-88 單題頁

欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 接地
  • (D) 計器之線路拆除

正確答案:A

詳解:比流器二次側不可開路,拆除計器前應先將二次側短路,避免高壓危險。

題號 1-89 單題頁

以電流表測量,I=3+j4 A的電流得

  • (A) 3A
  • (B) 4A
  • (C) 5A
  • (D) 7A

正確答案:C

詳解:電流表測複數電流取大小,|3+j4|=√(9+16)=5A。

題號 1-90 單題頁

若把變壓器一次線圈匝數增加,則二次側兩端電壓將

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 先升高後降低
  • (D) 先降低後升高

正確答案:B

詳解:一次匝數增加,每匝電壓降低,二次電壓(匝比下降)將降低。

題號 1-91 單題頁

磁滯迴線所產生之能量損失稱為

  • (A) 銅損
  • (B) 渦流損
  • (C) 雜散損
  • (D) 磁滯損

正確答案:D

詳解:磁滯迴線所圍面積代表的能量損失稱為磁滯損。

題號 1-92 單題頁

鐵心之感應電流所產生之損失稱為

  • (A) 銅損
  • (B) 渦流損
  • (C) 雜散損
  • (D) 磁滯損

正確答案:B

詳解:鐵心中感應電流(渦流)造成的損失稱為渦流損。

題號 1-93 單題頁

磁場強度的單位為

  • (A) 安匝/米公尺
  • (B) 達因
  • (C) 韋伯
  • (D) 韋伯/平方公尺

正確答案:A

詳解:磁場強度H的單位為安匝/公尺。

題號 1-94 單題頁

磁通密度的單位為

  • (A) 牛頓
  • (B) 達因
  • (C) 韋伯
  • (D) 韋伯/平方公尺

正確答案:D

詳解:磁通密度B的單位為韋伯/平方公尺(特斯拉)。

題號 1-95 單題頁

繼電器又稱

  • (A) 電阻
  • (B) 電驛
  • (C) 電容
  • (D) 電感

正確答案:B

詳解:繼電器又稱電驛,用小電流控制大電流的開關。

題號 1-96 單題頁

常作為整流、檢波之用之元件為

  • (A) 電阻器
  • (B) 電感器
  • (C) 電容器
  • (D) 二極體

正確答案:D

詳解:二極體具單向導通,常用於整流與檢波。

題號 1-97 單題頁

線電流為20 A之平衡三相三線式負載系統以鉤式伏安表同時任意鉤住其中二線電流時,其值為

第 1-97 題附圖
  • (A) 60A
  • (B) 20A
  • (C) 0A
  • (D) 40A

正確答案:C

詳解:依官方答案,鉤住兩線測得0A;一般二線電流相量和等於第三線電流,故存疑。

題號 1-98 單題頁

如下圖,求a.b兩端之戴維寧等效電阻為( )歐姆。

第 1-98 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 1
  • (D) 5

正確答案:C

詳解:圖為四個1Ω構成橋式,依官方答案戴維寧等效電阻為1Ω。

題號 1-99 單題頁

下圖a.b兩端之開路電壓為( )伏特。

第 1-99 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 0
  • (C) 5
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:圖為平衡橋式,a、b兩點電位相等,開路電壓為0V。

題號 1-100 單題頁

交流串聯共振電路其電流為

  • (A) 最小
  • (B) 最大
  • (C) 短路
  • (D) 開路

正確答案:B

詳解:串聯共振時電抗相消,阻抗最小,電流最大。

題號 1-101 單題頁

一個基本電表之滿載電流為1000uA,內阻為500Ω,若不用倍增器則滿載電壓為

  • (A) 500mV
  • (B) 300mV
  • (C) 125mV
  • (D) 250mV

正確答案:A

詳解:V=I×R=1000μA×500Ω=0.5V=500mV。

題號 1-102 單題頁

電熱器之電熱線若剪短一些時,則消耗功率

  • (A) 不變
  • (B) 減少
  • (C) 增加
  • (D) 為0

正確答案:C

詳解:剪短電熱線使電阻R減小,P=V²/R,在定電壓下功率增加。

題號 1-103 單題頁

於交流電路中並聯電容器之主要目的為

  • (A) 改善功率因數
  • (B) 增加伏安數
  • (C) 減少電壓
  • (D) 沒有作用

正確答案:A

詳解:並聯電容器可補償無效功率,改善功率因數。

題號 1-104 單題頁

三個等值電阻串聯後,其總電阻為原來個別電阻之( )倍。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:三個等值電阻串聯,總電阻為單個的3倍;依官方答案選1/3。

題號 1-105 單題頁

變壓器溫度降低時,其絕緣電阻會

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:變壓器溫度降低,絕緣電阻增加,溫度高則絕緣電阻下降。

題號 1-106 單題頁

感應電動機之氣隙功率若以Pg表示,轉差率為S則輸出功率為

  • (A) (1- S)Pg
  • (B) SPg
  • (C) (S-1)Pg
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:感應電動機輸出功率(轉換功率)為氣隙功率乘(1-S)。

題號 1-107 單題頁

受電源頻率變動影響之電器為

  • (A) 電熱器
  • (B) 熱水器
  • (C) 感應電動機
  • (D) 加壓器

正確答案:C

詳解:感應電動機轉速與頻率成正比,受電源頻率變動影響;電熱器不受影響。

題號 1-108 單題頁

三相Y接線之感應電動機,若相電壓為220V時,則線電壓為

  • (A) 300V
  • (B) 350V
  • (C) 380V
  • (D) 220V

正確答案:C

詳解:Y接線線電壓=√3×相電壓=1.732×220≈380V。

題號 1-109 單題頁

一般小型感應電動機其轉部繞組構造為

  • (A) 串激式
  • (B) 鼓形式
  • (C) 鼠籠式
  • (D) 繞線式

正確答案:C

詳解:一般小型感應電動機的轉子採鼠籠式,構造簡單堅固。

題號 1-110 單題頁

單相感應電機中效率最高者為

  • (A) 分相式
  • (B) 推斥式
  • (C) 電容起動式
  • (D) 蔽極式

正確答案:C

詳解:單相感應電機中電容起動式效率最高,起動轉矩大。

題號 1-111 單題頁

6極50Hz之發電機,其每分鐘同步轉速為( )轉。

  • (A) 1500
  • (B) 1000
  • (C) 1200
  • (D) 1700

正確答案:B

詳解:同步轉速Ns=120f/P=120×50/6=1000rpm。

題號 1-112 單題頁

4極60Hz之三相感應電動機,其轉差率為3﹪時,則其每分鐘之異步轉速為( )轉。

  • (A) 1800
  • (B) 1746
  • (C) 1560
  • (D) 1600

正確答案:B

詳解:Ns=120×60/4=1800,轉速=1800×(1-0.03)=1746rpm。

題號 1-113 單題頁

一個電阻器之額定規格為100瓦特4歐姆,其所能通過之安全電流為

  • (A) 14安培
  • (B) 1安培
  • (C) 10安培
  • (D) 5安培

正確答案:D

詳解:P=I²R,I=√(100/4)=5A。

題號 1-114 單題頁

變壓器開路試驗是在測其

  • (A) 銅損
  • (B) 鐵損
  • (C) 介質損失
  • (D) 機械強度

正確答案:B

詳解:變壓器開路試驗用來測量鐵損(無載損失)。

題號 1-115 單題頁

一馬力約等於

  • (A) 1/2仟瓦
  • (B) 3/4仟瓦
  • (C) 1/4仟瓦
  • (D) 346瓦特

正確答案:B

詳解:一馬力約為746W,約等於3/4千瓦。

題號 1-116 單題頁

三個分別為20歐姆的純電阻,純電感器及純電容器串聯後之總阻抗為( )歐姆。

  • (A) 10
  • (B) 12
  • (C) 20
  • (D) 5

正確答案:C

詳解:純電感與純電容電抗相互抵消(20Ω對20Ω),總阻抗=R=20Ω。

題號 1-117 單題頁

負載因素之定義為某一特定時間內平均負載與( )之百分比。

  • (A) 最低負載
  • (B) 最大負載
  • (C) 常態負載
  • (D) 最大電壓

正確答案:B

詳解:負載因素為特定時間內平均負載與最大負載之百分比。

題號 1-118 單題頁

1度電之定義為( )之電能。

  • (A) 500瓦小時
  • (B) 300瓦小時
  • (C) 1仟瓦小時
  • (D) 1500瓦小時

正確答案:C

詳解:1度電為1千瓦小時(kWh)的電能。

題號 1-119 單題頁

不平衡三相總功率為

第 1-119 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-120 單題頁

兩平行導體若通過不同方向之電流則兩導體將

  • (A) 互相吸引
  • (B) 互相排斥
  • (C) 與方向無關
  • (D) 與電源同

正確答案:B

詳解:兩平行導體電流方向相反時,互相排斥;同向才相吸。

題號 1-121 單題頁

每邊電阻為R歐姆之Y形網路化成Δ形網路時,則每邊電阻為( )歐姆。

第 1-121 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-122 單題頁

金屬中,以何者為導電率最大

  • (A) 銅
  • (B) 銀
  • (C) 鎢
  • (D) 鎳

正確答案:B

詳解:金屬中銀的導電率最大,銅次之。

題號 1-123 單題頁

單相三線式負載電路平衡時,中性線電流為( )。

第 1-123 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-124 單題頁

同容量之家用分離式冷氣機電壓分別為380伏特及220伏特兩種,下列敘述何者正確?

  • (A) 380伏特之電流較大
  • (B) 220伏特之電流較大
  • (C) 與電壓大小無關
  • (D) 大小電流與型式有關

正確答案:B

詳解:同容量下I=P/V,220V電壓較低,電流較大。

題號 1-125 單題頁

變壓器油之主要功能為

  • (A) 升溫
  • (B) 降壓
  • (C) 提昇效率
  • (D) 散熱與絕緣

正確答案:D

詳解:變壓器油的主要功能為散熱與絕緣。

題號 1-126 單題頁

電熱水器之電壓及電流較額定低10%時,則輸出熱量較額定少

  • (A) 9%
  • (B) 15%
  • (C) 10%
  • (D) 19%

正確答案:D

詳解:電壓與電流各降10%,P=VI降為0.9×0.9=0.81,少19%。

題號 1-127 單題頁

數個等值電容器串聯時,其總電容值

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 與串並聯無關

正確答案:B

詳解:電容串聯後總電容減小,1/C=1/C1+1/C2+…。

題號 1-128 單題頁

國內交連PE特高壓電纜之被覆層材質通常採用

  • (A) PVC
  • (B) PE
  • (C) 橡膠
  • (D) 聚丙烯(PP)

正確答案:A

詳解:依官方答案,特高壓交連PE電纜被覆層材質通常採用PVC。

題號 1-129 單題頁

目前國內69kV充油電纜之正常油壓設計為( )㎏/㎝²G。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:69kV充油電纜正常油壓設計為3㎏/㎝²G。

題號 1-130 單題頁

目前國內69kV充油電纜之容許最高油壓設計為( )㎏/㎝₂G。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:69kV充油電纜容許最高油壓設計為6㎏/㎝²G。

題號 1-131 單題頁

目前國內69kV充油電纜之瞬間容許最高油壓設計為( )㎏/㎝²G。

  • (A) 8
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 11

正確答案:D

詳解:69kV充油電纜瞬間容許最高油壓設計為11㎏/㎝²G。

題號 1-132 單題頁

目前國內161kV充油電纜之金屬被套(Sheath)其常用之材質為

  • (A) 銅
  • (B) 鋁
  • (C) 鉛
  • (D) 不鏽鋼

正確答案:B

詳解:161kV充油電纜金屬被套常用鋁,兼作故障電流通路。

題號 1-133 單題頁

國內特高壓充油電纜之絕緣體其材質為

  • (A) 浸油絕緣紙
  • (B) 高密度PE
  • (C) 低密度PE
  • (D) 聚丙烯(PP)

正確答案:A

詳解:特高壓充油電纜的絕緣體為浸油絕緣紙。

題號 1-134 單題頁

目前國內161kV 2000㎜²交連PE電纜線路之管路採用塑膠管其內徑為

  • (A) 6〞Φ
  • (B) 7〞Φ
  • (C) 8〞Φ
  • (D) 10〞Φ

正確答案:C

詳解:161kV 2000mm²交連PE電纜管路採用內徑8〞Φ的塑膠管。

題號 1-135 單題頁

一回線四管(8〞ΦPVC管)之輸電地下電纜線路,延放補助接地電纜之管路位置,除另有規定外,通常放置於

  • (A) 與R相電纜共管
  • (B) 與S相電纜共管
  • (C) 與T相電纜共管
  • (D) 備用管

正確答案:D

詳解:一回線四管中三管供三相,補助接地電纜放於備用管。

題號 1-136 單題頁

長距離涵洞內69kV交連PE電纜垂直蛇形佈設時,蛇形之間距為

  • (A) 3M
  • (B) 1M
  • (C) 2M
  • (D) 5M

正確答案:A

詳解:長距離涵洞內69kV交連PE電纜垂直蛇形佈設,蛇形間距為3M。

題號 1-137 單題頁

69kV交連PE電纜在管路口之部位,應保持至少( )㎜之水平筆直長度。

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:A

詳解:69kV電纜在管路口至少保持100㎜水平筆直長度,避免管口彎曲損傷。

題號 1-138 單題頁

電纜連接站之架空引下線為四導體,且引接點與導體間隔器必須靠近,其連接避雷器之引線須採用( )條。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:四導體架空引下線連接避雷器的引線須採2條。

題號 1-139 單題頁

目前國內輸電線用交連PE電纜之導體,線徑在( )㎜²以上採用分割導體。

  • (A) 600
  • (B) 800
  • (C) 1000
  • (D) 1200

正確答案:B

詳解:交連PE電纜導體線徑800mm²以上採分割導體,降低集膚效應。

題號 1-140 單題頁

目前國內輸電線用69kV交連PE電纜,多回線管路共設時,為考慮輸電容量,常採用之標準截面積為

  • (A) 1000mm²
  • (B) 1200mm²
  • (C) 1600mm²
  • (D) 1400mm²

正確答案:C

詳解:多回線管路共設時,為考慮輸電容量,常採標準截面積1600mm²。

題號 1-141 單題頁

輸電充油電纜線路系統圖中表示普通型電纜接續匣其接地端如為特殊用途而接地之符號為下列何者

第 1-141 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-142 單題頁

輸電地下電纜線路系統圖中裝設於人孔內做交錯連接之電纜被覆保護裝置其符號為

第 1-142 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-143 單題頁

輸電充油電纜線路系統圖中表示止油型電纜接續匣之符號為

第 1-143 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-144 單題頁

輸電地下電纜線路系統圖中圖示之符號為( )電纜終端匣。

第 1-144 題附圖
  • (A) 屋外型
  • (B) 氣封型
  • (C) 浸油型
  • (D) 插入型

正確答案:A

詳解:依官方答案,圖示符號為屋外型電纜終端匣。

題號 1-145 單題頁

目前國內輸電充油電纜之被覆材質採用

  • (A) PVC
  • (B) PE
  • (C) 橡膠
  • (D) 聚丙烯

正確答案:B

詳解:充油電纜被覆材質採用PE,防水且機械強度佳。

題號 1-146 單題頁

國內輸電用161kV交連PE電纜採用遮水層做為第一道防水保護,其位置設計為

  • (A) 被覆下層
  • (B) 銅線遮蔽層下層
  • (C) 絕緣遮蔽層上層
  • (D) 絕緣體上層

正確答案:A

詳解:161kV交連PE電纜遮水層第一道防水保護,位置設在被覆下層。

題號 1-147 單題頁

國內輸電用161kV交連PE電纜採用遮水層做為第二道防水保護,其位置設計為

  • (A) 被覆下層
  • (B) 銅線遮蔽層下層
  • (C) 絕緣體下層
  • (D) 導體上層

正確答案:B

詳解:第二道防水保護的遮水層設在銅線遮蔽層下層。

題號 1-148 單題頁

輸電地下電纜線路之遮蔽系統採用交錯連接設計時,須加裝電纜被覆保護裝置,其連接至電纜接續匣之引接線通常為

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 二心電纜

正確答案:B

詳解:交錯連接的被覆保護裝置,連接接續匣的引接線通常為同心接地電纜。

題號 1-149 單題頁

目前國內特高壓地下電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗其方式有數種擇一使用,但原則上以( )為優先選擇,以確保供電品質。

  • (A) 交流耐壓試驗60分鐘
  • (B) 直流耐壓試驗15分鐘
  • (C) 系統電壓(無載)24小時
  • (D) 直流耐壓試驗10分鐘

正確答案:A

詳解:特高壓電纜竣工後耐壓試驗原則以交流耐壓60分鐘優先,最接近運轉狀況。

題號 1-150 單題頁

目前國內輸電69kV交連PE電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗,其電壓值/持續時間為

  • (A) 40kV(Uo:對地電壓)/60分鐘
  • (B) 先以40kV(Uo)/5分鐘後,再上升至69kV(1.732Uo)/60分鐘
  • (C) 69kV(1.732Uo)/30分鐘
  • (D) 69kV(1.732Uo)/15分鐘

正確答案:B

詳解:69kV交流試驗先40kV(Uo)5分鐘,再升至69kV(1.732Uo)60分鐘。

題號 1-151 單題頁

目前國內輸電161kV交連PE電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗,其電壓值/持續時間為

  • (A) 93kV(Uo:對地電壓)/60分鐘
  • (B) 161kV(1.732Uo)/30分鐘
  • (C) 161kV(1.732Uo)/15分鐘
  • (D) 先以93kV(Uo)/5分鐘後再上升至161kV(1.732Uo)/60分鐘

正確答案:D

詳解:161kV交流試驗先93kV(Uo)5分鐘,再升至161kV(1.732Uo)60分鐘。

題號 1-152 單題頁

目前國內輸電345kV交連PE電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗,其電壓值/持續時間為

  • (A) 250kV(1.25Uo:對地電壓)/60分鐘
  • (B) 250kV/30分鐘
  • (C) 250kV/15分鐘
  • (D) 345kV(1.732Vo)/10分鐘

正確答案:A

詳解:345kV交流試驗為250kV(1.25Uo)60分鐘。

題號 1-153 單題頁

輸電地下電纜線路之接續處(中間或終端)使用SB-2型電纜被覆保護裝置設備,其裝設地點通常在何處,以保護電纜?

  • (A) 屋外型終端匣
  • (B) 氣封型終端匣
  • (C) 普通型接續匣
  • (D) 非交錯連接之絕緣型接續匣

正確答案:D

詳解:SB-2型被覆保護裝置裝設在非交錯連接的絕緣型接續匣處,保護電纜被覆。

題號 1-154 單題頁

輸電用屋外型或屋內型電纜終端匣之礙管底座通常以( )支撐固定於支架上。

  • (A) 樹脂絕緣筒
  • (B) 支持礙子
  • (C) 非磁性金屬襯墊
  • (D) 橡膠片

正確答案:B

詳解:終端匣礙管底座以支持礙子支撐固定於支架,使其與支架隔離。

題號 1-155 單題頁

輸電地下電纜線路之遮蔽系統其接地方式,通常採用交錯連接並加裝電纜被覆保護裝置保護電纜,其裝設位置在電纜遮蔽層之

  • (A) 接地端
  • (B) 非接地端
  • (C) 非開路端
  • (D) 無限制

正確答案:B

詳解:被覆保護裝置裝設在電纜遮蔽層的非接地端,限制過電壓保護電纜。

題號 1-156 單題頁

國內345kV交連PE電纜線路之遮蔽系統,其接地系統之截面積使用( )㎜²。

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 200
  • (D) 325

正確答案:D

詳解:345kV交連PE電纜遮蔽系統接地系統截面積使用325mm²。

題號 1-157 單題頁

輸電充油電纜用之絕緣油注入電纜內部時,下列程序何者為正確

  • (A) 過濾、除濕及真空處理
  • (B) 除濕、過濾及真空處理
  • (C) 真空處理、除濕及過濾
  • (D) 過濾、乾燥及真空處理

正確答案:B

詳解:絕緣油注入電纜前程序為除濕、過濾及真空處理,確保油質乾燥純淨。

題號 1-158 單題頁

輸電充油電纜線路之兩端或中央處裝設壓力調節槽(Pressure Tank)之主要目的為

  • (A) 供油路循環
  • (B) 冷卻電纜
  • (C) 容納或供給電纜內絕緣油之膨脹或收縮用
  • (D) 避免電纜漏油補充用

正確答案:C

詳解:壓力調節槽用於容納或供給電纜內絕緣油,因溫度變化而膨脹收縮。

題號 1-159 單題頁

目前國內輸電交連PE電纜線路遮蔽系統之接地線使用普通接地電纜,其構造及材質為

  • (A) 銅導體+導體遮蔽+PVC絕緣體
  • (B) 銅導體+導體遮蔽+交連PE絕緣體+PVC被覆
  • (C) 銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE絕緣體
  • (D) 銅導體+導體遮蔽+PE絕緣體

正確答案:C

詳解:普通接地電纜構造為銅導體加導體遮蔽及含碳黑之交連PE絕緣體。

題號 1-160 單題頁

目前國內輸電交連PE電纜線路遮蔽系統採用交錯連接之同心接地電纜,其構造及材質為

  • (A) 內層銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE內絕緣層+外層銅導體+繃紮帶+含碳黑之交連PE外絕緣層
  • (B) 內層銅導體+導體遮蔽+交連PE內絕緣體+外層銅導體+繃紮帶+交連PE外絕緣層
  • (C) 內層銅導體+導體遮蔽+PVC內絕緣體+外層銅絕緣體+繃紮帶+PVC外絕緣層
  • (D) 內層銅導體+導體遮蔽+PE內絕緣層+外層銅導體+PE外絕緣層

正確答案:A

詳解:同心接地電纜內外層以含碳黑交連PE絕緣,內外層銅導體加繃紮帶。

題號 1-161 單題頁

特高壓交連PE電纜製造後每卷成品電纜須實施被覆高壓直流耐壓試驗,通常於銅線遮蔽層與被覆間加直流電壓10kV以上,其持續時間為( )分鐘。

  • (A) 1
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:A

詳解:每卷成品電纜在銅線遮蔽層與被覆間加直流10kV以上,持續1分鐘。

題號 1-162 單題頁

特高壓交連PE電纜製造後於成品取樣實施靜電容量與功率因數測試時,通常以額定對地交流電壓(59-61Hz)測定,其中所測之功率因數值不得大於( )%。

  • (A) 1
  • (B) 0.5
  • (C) 0.1
  • (D) 0.05

正確答案:C

詳解:靜電容量與功率因數測試,所測功率因數值不得大於0.1%。

題號 1-163 單題頁

特高壓交連PE電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及遮蔽層間加49-61Hz交流對地電壓(Vo)之1、1.5及2倍分別測試,其結果各階段之最大容許放電量規定皆不得大於( )PC(Picocoulombs)。

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:部分放電試驗各階段最大容許放電量皆不得大於5PC。

題號 1-164 單題頁

長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用( )為最有效之測試方法。

  • (A) 直流耐壓試驗
  • (B) 交流耐壓試驗
  • (C) 絕緣電阻測試
  • (D) 部分放電試驗

正確答案:D

詳解:長程電纜竣工後,確認接續匣施工有無瑕疵,以部分放電試驗最有效。

題號 1-165 單題頁

輸電地下電纜線路送電後,在人孔內為處理其熱脹冷縮現象,其設計通常採用

  • (A) 水平蛇行
  • (B) 垂直蛇行
  • (C) 彎曲密集固定
  • (D) 反曲式支距(offset)

正確答案:D

詳解:人孔內處理電纜熱脹冷縮,通常採反曲式支距(offset)設計。

題號 1-166 單題頁

長程輸電交連PE電纜採用涵洞或洞道式敷設時,為處理電纜熱脹冷縮現象其一般段目前以( )最為普遍。

  • (A) 水平蛇形
  • (B) 垂直蛇形
  • (C) 懸吊式
  • (D) 水平直線密集

正確答案:B

詳解:涵洞或洞道敷設交連PE電纜,一般段處理熱脹冷縮以垂直蛇形最普遍。

題號 1-167 單題頁

輸電地下電纜線路固定充油電纜常使用之材料為

  • (A) 彈簧式固定座
  • (B) 鋁合金固定座
  • (C) 櫸木固定夾
  • (D) 布織固定帶

正確答案:B

詳解:固定充油電纜常用鋁合金固定座,剛性好。

題號 1-168 單題頁

輸電地下電纜線路固定交連PE電纜常使用之材料為

  • (A) 彈簧式固定座
  • (B) 鋁合金固定座
  • (C) 櫸木固定夾
  • (D) 布織固定帶

正確答案:A

詳解:固定交連PE電纜常用彈簧式固定座,可容許熱脹冷縮。

題號 1-169 單題頁

目前特高壓輸電交連PE電纜之構造於分割導體絞合後其上須纏一層厚度至少0.2㎜之

  • (A) 碳化紙帶
  • (B) 半導電性帶
  • (C) 不吸濕之半導體電性帶
  • (D) 銅帶加半導體電性帶

正確答案:C

詳解:分割導體絞合後,纏一層至少0.2㎜不吸濕的半導電性帶。

題號 1-170 單題頁

輸電交連PE電纜之訂購條長為確保足夠使用,通常與實際丈量之誤差範圍規定為

  • (A) +1%~0%
  • (B) +1.5%~0%
  • (C) +2%~0%
  • (D) +2.5%~0%

正確答案:A

詳解:訂購條長與實際丈量誤差通常規定為+1%~0%,確保足夠使用。

題號 1-171(複選) 單題頁

交連PE電纜接續匣施工作業時,下列情形何者不正確?

  • (A) 剝除電纜PVC外被需使用專用工具
  • (B) 人孔中不需設置除濕設備
  • (C) 進行接續匣組裝作業時,不需有防塵措施
  • (D) 在人孔中作業需有通風設備

正確答案:BC

詳解:B、C不正確:人孔內需除濕設備,組裝時也需防塵措施,避免水氣塵土污染絕緣。

題號 1-172(複選) 單題頁

交連PE電纜終端匣(或接續匣)組裝時,其應力錐與電纜絕緣體間,不可有下列何種物質?

  • (A) 水氣
  • (B) 絕緣潤滑膏
  • (C) 空氣
  • (D) 金屬

正確答案:ACD

詳解:應力錐與絕緣體間不可有水氣、空氣與金屬,否則易產生放電;潤滑膏則可使用。

題號 1-173(複選) 單題頁

下列那些是交連PE電纜終端匣(或接續匣)施工組裝前需準備的工具?

  • (A) 游標卡尺
  • (B) 被覆剝除器
  • (C) 溫、濕度計
  • (D) 扭力扳手

正確答案:ABCD

詳解:組裝前須準備游標卡尺、被覆剝除器、溫濕度計與扭力扳手,全部都需要。

題號 1-174(複選) 單題頁

交連PE電纜終端匣(或接續匣)組裝場所須注意哪些事項?

  • (A) 架設防塵空間
  • (B) 有除濕設備
  • (C) 有充足的照明
  • (D) 直接日照除濕

正確答案:ABC

詳解:場所須防塵、除濕並有充足照明;直接日照易受污染且溫度不易控制,故D錯。

題號 1-175(複選) 單題頁

下列作業何者是交連PE電纜終端匣(或接續匣)組裝施工的必要步驟?

  • (A) 確認電纜相序並做標記
  • (B) 以清水清洗電纜
  • (C) 電纜加熱整直
  • (D) 電纜導體壓接作業

正確答案:ACD

詳解:須確認相序並標記、加熱整直電纜與導體壓接;不可用清水清洗電纜。

題號 1-176(複選) 單題頁

下列那些不屬於交連PE電纜構造?

  • (A) 充油絕緣紙
  • (B) 半導電性交連PE
  • (C) 繃紮帶
  • (D) 鑄鐵管

正確答案:AD

詳解:充油絕緣紙屬充油電纜,鑄鐵管非電纜構造,兩者不屬交連PE電纜。

題號 1-177(複選) 單題頁

交連PE電纜接續匣組裝作業時,在金屬遮蔽層處理程序下列何者正確?

  • (A) 電纜遮蔽銅線需全部剪除,不用考慮預留長度
  • (B) 電纜遮蔽銅線需使用壓接端子確實壓接
  • (C) 電纜遮蔽銅線上的鍍錫部分需移除後再壓接
  • (D) 電纜遮蔽銅線需按廠家所附壓接端子數量,平分股數做壓接

正確答案:BD

詳解:遮蔽銅線須以壓接端子確實壓接,且依端子數量平分股數,不可全部剪除。

題號 1-178(複選) 單題頁

電纜附屬器材組裝過程如遇異常狀況,下列處理過程何者不正確?

  • (A) 向施工班領班報告
  • (B) 向安裝督導(技師)回報
  • (C) 自行解決不需第三方確認
  • (D) 將電纜鋸斷重做

正確答案:CD

詳解:施工遇異常須回報領班與督導,不可自行解決或擅自鋸斷重做,故C、D錯。

題號 1-179(複選) 單題頁

交連PE電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

  • (A) 向電纜廠家反應
  • (B) 請安裝督導(技師)協助處理
  • (C) 依施工組立圖說直接處理,不需特別處置
  • (D) 相關處理經過需留下紀錄,以明責任

正確答案:ABD

詳解:電纜偏心須向廠家反應、請督導(技師)協助並留紀錄,不可依圖說直接處理。

題號 1-180(複選) 單題頁

下列何者不屬於目前台電公司345kV地下電纜線路常用之接續匣型式?

  • (A) 包帶型(Taping Type)
  • (B) 冷縮型(Premolded Type / One-Piece Type / Cold Shrinkable Type)
  • (C) 預鑄型(Prefabricated Type)
  • (D) 熱縮型(Heat Shrinkable Type)

正確答案:AD

詳解:345kV地下電纜常用冷縮型、預鑄型接續匣,包帶型與熱縮型非常用型式。

題號 1-181(複選) 單題頁

交連PE電纜接續匣組裝作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 施工前需核對所使用之接續匣組立圖種類,例如:絕緣接續匣或普通接續匣
  • (B) 施工前需確認接續匣施工組立圖之版次是否適用
  • (C) 施工組立圖中規定尺寸95 ±1mm,表示該尺寸需施作於94mm到96mm之間
  • (D) 2000mm²的接地電纜依組立圖所示,需使用對角32mm的壓接模進行壓接作業

正確答案:ABC

詳解:施工前須核對組立圖種類與版次,公差95±1mm即94~96mm;2000mm²壓接模不為對角32mm。

題號 1-182(複選) 單題頁

有關交連PE電纜終端匣施工組裝圖,下列敘述何者正確?

  • (A) 圖號最後一碼通常為該圖面之版次
  • (B) 施工前需確認所取用之圖面與要施作之器材種類相同
  • (C) 施工組立圖對於電纜絕緣處理相關尺寸,均有規定並訂有公差,施工組立時無須參考
  • (D) 施工組立圖中,對於電纜導體壓接作業所需使用的壓接鋼模,均有規定其對角尺寸

正確答案:ABD

詳解:圖號末碼為版次,須取用與器材相同的圖,壓接鋼模亦有對角尺寸規定;圖面尺寸與公差須參考。

題號 1-183(複選) 單題頁

下列有關電纜終端匣使用設計之敘述何者正確?

  • (A) 氣封型電纜終端匣使用於氣體絕緣開關設備(GIS)連接
  • (B) 浸油型電纜終端匣使用於變壓器連接
  • (C) 氣封型電纜終端匣使用於架空線路連接
  • (D) 屋外型電纜終端匣使用於架空線路連接

正確答案:ABD

詳解:氣封型接GIS、浸油型接變壓器、屋外型接架空線,氣封型並非用於架空線。

題號 1-184(複選) 單題頁

下列電纜鐵鋁配件器材名稱與用途之敘述,何者正確?

  • (A) 管路口防水圈:設計以螺栓旋緊使橡膠墊圈向外擴張,以達防水效果
  • (B) 電纜鈴口型支撐:支撐電纜並保持電纜於鈴口自由滑動,藉以變化電纜反曲(offset)之曲率,吸收電纜膨脹及收縮
  • (C) 電纜拉線環:連接於每捲電纜外末端,工作電纜電氣試驗之用
  • (D) 接續匣固定套:裝設於人孔或涵洞內側壁之支臂上,用以固定電纜接續匣,與接續匣接觸面需襯以橡膠墊

正確答案:ABD

詳解:管路口防水圈、鈴口型支撐、接續匣固定套敘述皆正確;拉線環用於引拉,非電氣試驗。

題號 1-185(複選) 單題頁

輸電電纜附屬器材之設計敘述,何者正確?

  • (A) 接地電纜分為普通接地電纜與同心接地電纜
  • (B) 電纜被覆保護裝置所使用之保護元件,須為非線性電阻型氧化鋅混合物燒結成,其外層不需作防蝕處理
  • (C) 單端接地用保護裝置分為SB-1、SB-2與XB型
  • (D) 絕緣接續匣兩側電纜之遮蔽銅線須以絕緣筒隔離使不相通

正確答案:AD

詳解:接地電纜分普通與同心;絕緣接續匣兩側遮蔽銅線以絕緣筒隔離;保護元件外層需防蝕,單端接地用SB-1/SB-2。

題號 1-186(複選) 單題頁

下列何者屬於交連PE電纜附屬器材之消耗性材料?

  • (A) 各種膠帶類材料
  • (B) 砂紙、砂帶類材料
  • (C) 四孔端子板
  • (D) 無水酒精

正確答案:ABD

詳解:膠帶、砂紙砂帶、無水酒精用完即耗,屬消耗性材料;四孔端子板非消耗品。

題號 1-187(複選) 單題頁

下列哪些為交連PE電纜屋外型電纜終端匣之零組件?

  • (A) 瓷礙管
  • (B) 導體引出棒
  • (C) 橡膠應力錐
  • (D) 氟油

正確答案:ABC

詳解:屋外型終端匣零組件有瓷礙管、導體引出棒、橡膠應力錐;氟油不屬之。

題號 1-188(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-188 題附圖
  • (A) 角鐵支柱
  • (B) F1型支臂
  • (C) L2支臂
  • (D) L1支臂

正確答案:AB

詳解:依圖由角鐵支柱與F1型支臂組成。

題號 1-189(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成?

第 1-189 題附圖
  • (A) 管型支柱
  • (B) F1型支臂
  • (C) O型固定帶
  • (D) RL支臂

正確答案:ABC

詳解:依圖由管型支柱、F1型支臂與O型固定帶組成。

題號 1-190(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-190 題附圖
  • (A) 管型支柱
  • (B) RF型支臂
  • (C) RO型固定帶
  • (D) RL支臂

正確答案:ABC

詳解:依圖由管型支柱、RF型支臂與RO型固定帶組成。

題號 1-191(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-191 題附圖
  • (A) 角鐵支柱
  • (B) L1型支臂
  • (C) 鈴口型電纜支撐
  • (D) L2型支臂

正確答案:ABC

詳解:依圖由角鐵支柱、L1型支臂與鈴口型電纜支撐組成。

題號 1-192(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-192 題附圖
  • (A) 管型支柱
  • (B) L1型支臂
  • (C) L型固定帶
  • (D) 鈴口型電纜支撐

正確答案:ABD

詳解:依圖由管型支柱、L1型支臂與鈴口型電纜支撐組成。

題號 1-193(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成?

第 1-193 題附圖
  • (A) 角鐵支柱
  • (B) 電纜托盤
  • (C) L1型支臂
  • (D) L型固定帶

正確答案:AB

詳解:依圖由角鐵支柱與電纜托盤組成。

題號 1-194(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-194 題附圖
  • (A) L型固定帶
  • (B) RL型固定帶
  • (C) RO型固定帶
  • (D) 電纜托盤

正確答案:BCD

詳解:依圖由RL型、RO型固定帶與電纜托盤組成。

題號 1-195(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-195 題附圖
  • (A) 角鐵支柱
  • (B) L2型支臂
  • (C) L型固定帶
  • (D) RO型固定帶

正確答案:ABC

詳解:依圖由角鐵支柱、L2型支臂與L型固定帶組成。

題號 1-196(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成

第 1-196 題附圖
  • (A) 管型支柱
  • (B) RL型支臂
  • (C) RO型固定帶
  • (D) L2型支臂

正確答案:ABC

詳解:依圖由管型支柱、RL型支臂與RO型固定帶組成。

題號 1-197(複選) 單題頁

輸電線路裝置(如下圖),係由下列何種鐵鋁配件組成?

第 1-197 題附圖
  • (A) RL型支臂
  • (B) L2支臂
  • (C) 角鐵支柱
  • (D) RL型固定帶

正確答案:ACD

詳解:依圖由RL型支臂、角鐵支柱與RL型固定帶組成。

題號 1-198(複選) 單題頁

目前台電輸電線使用之69kV及161kV輸電交連PE電纜兩者主要結構差異為下列何者?

  • (A) 遮水層
  • (B) 繃紮帶
  • (C) 內半導電層
  • (D) 止水層

正確答案:AD

詳解:69kV與161kV交連PE電纜差異在遮水層與止水層的結構。

題號 1-199(複選) 單題頁

交連PE電纜之特性,下列敘述何者正確?

  • (A) 交連PE電纜之正常容許最高溫度為90℃,較充油電纜(85℃)為高,如以同樣截面積,其送電容量較大
  • (B) 交連PE電纜之膨脹係數較充油電纜為大,故其固定時須使用彈簧式固定座,以免電纜受壓傷
  • (C) 交連PE電纜之介質損失較充油電纜為大,故其發熱量亦較大
  • (D) 交連PE電纜因無金屬被套,故其剛性較充油電纜為小,但韌性大,不易彎曲,如經彎曲後亦不易復原,須加熱才能整直

正確答案:ABD

詳解:交連PE耐溫90℃容量較大;膨脹係數大須彈簧固定座;無金屬被套,彎曲後需加熱整直;其介質損失較小,C錯。

題號 1-200(複選) 單題頁

輸電線路使用之同心接地電纜其主要構造為下列何者?

  • (A) 導體遮蔽層
  • (B) 內層絕緣層
  • (C) 繃紮帶
  • (D) 遮蔽銅線

正確答案:ABC

詳解:同心接地電纜由導體遮蔽層、內層絕緣層與繃紮帶等組成,遮蔽銅線屬外層導體。

題號 1-201(複選) 單題頁

輸電線路使用之普通接地電纜其主要構造為下列何者?

  • (A) 導體遮蔽層
  • (B) 絕緣層
  • (C) 導體
  • (D) 遮蔽銅線

正確答案:ABC

詳解:普通接地電纜由導體、導體遮蔽層與絕緣層組成,無遮蔽銅線。

題號 1-202(複選) 單題頁

輸電線路使用之充油電纜其主要構造為下列何者?

  • (A) 油通路
  • (B) 止水層
  • (C) 波形鋁被套
  • (D) 絕緣紙

正確答案:ACD

詳解:充油電纜含油通路、波形鋁被套與絕緣紙;止水層屬交連PE電纜。

題號 1-203(複選) 單題頁

下列何者為充油電纜中波形鋁被套之優點?

  • (A) 具有較高的機械強度
  • (B) 可以提高送電容量
  • (C) 彎曲後不容易變形
  • (D) 渦流損失小

正確答案:AC

詳解:波形鋁被套機械強度高、彎曲後不易變形,不影響送電容量與渦流損失。

題號 1-204(複選) 單題頁

有關充油電纜線路下列敘述何者正確?

  • (A) 施工時電纜內部油壓維持正壓
  • (B) 運轉可靠度較高
  • (C) 附屬器材種類單純
  • (D) 電纜油壓上升表示負載增加

正確答案:ABD

詳解:充油電纜內部維持正壓,運轉可靠度較高,油壓上升表示負載增加;附屬器材複雜,C錯。

題號 1-205(複選) 單題頁

下列何者為充油電纜的缺點?

  • (A) 施工工期較長
  • (B) 消耗之絕緣紙及絕緣油易造成汙染
  • (C) 線路過長使用止油接續匣時,需增設壓力油槽人孔
  • (D) 線路縱斷圖需力求精確,以作為油壓計算及設定

正確答案:ABD

詳解:充油電纜工期長、絕緣紙油易污染、縱斷圖須精確供油壓計算;止油接續匣須設壓力油槽人孔是特性。

題號 1-206(複選) 單題頁

下列何者為交連PE電纜的缺點?

  • (A) 耗材汙染度高
  • (B) 附屬器材種類複雜
  • (C) 絕緣體易受水樹影響而劣化,需加額外止水層及遮水層來保護
  • (D) 電纜被挖掘損傷時無預警

正確答案:CD

詳解:交連PE絕緣易受水樹劣化而需止水遮水層,且被挖損時無預警;耗材污染低、附屬器材相對單純。

題號 1-207(複選) 單題頁

345kV交連PE電纜輸電線路使用接續匣為下列何者?

  • (A) 普通接續匣
  • (B) 絕緣接續匣
  • (C) 止油接續匣
  • (D) 熱縮型接續匣

正確答案:AB

詳解:345kV交連PE使用普通接續匣與絕緣接續匣,止油接續匣用於充油電纜。

題號 1-208(複選) 單題頁

下列何者為一般輸電線路常用的電纜終端匣?

  • (A) 屋內型(Indoor Type)
  • (B) 屋外型(Outdoor Type)
  • (C) 包帶型
  • (D) 氣封型(Gas Type)

正確答案:ABD

詳解:常用終端匣有屋內型、屋外型與氣封型;包帶型是接續匣施工型式。

題號 1-209(複選) 單題頁

一般輸電線路使用電纜被覆保護裝置(Protective Device or C.C.P.U)其特性為下列何者?

  • (A) 當電纜被覆感應異常電壓時,此保護元件由高阻抗變成為低阻抗
  • (B) 可將異常電壓導入大地,避免破壞電纜絕緣層
  • (C) 類似避雷器之作用原理
  • (D) 通常裝設於電纜銅線遮蔽層之接地端

正確答案:ABC

詳解:被覆保護裝置異常電壓時由高阻抗變低阻抗導入大地,作用像避雷器,裝於非接地端。

題號 1-210(複選) 單題頁

下列何者為一般輸電線路常用之電纜被覆保護裝置?

  • (A) XB-X型
  • (B) SB- 1型
  • (C) XB型
  • (D) SB-2型

正確答案:BCD

詳解:常用被覆保護裝置有XB型、SB-1型與SB-2型。

題號 1-211(複選) 單題頁

有關地下輸電線路的特性,下列敘述何者正確?

  • (A) 建設費較架空線路低
  • (B) 面對自然災害等的事故來看,地下輸電線路的信賴度較高
  • (C) 適合提供於電力需求密度高的區域
  • (D) 適合於重視都市美觀之區域

正確答案:BCD

詳解:地下線路對天災信賴度高,適合需求密度高與重視美觀地區;建設費比架空線路高。

題號 1-212(複選) 單題頁

關於交連PE電纜器材使用之橡膠應力錐,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 應力錐的主要用途是在於緩和高電場分布均勻
  • (B) 終端接續部與中間接續部的電場分布是一樣
  • (C) 橡膠應力錐之內部與外部所承受到的電場是一樣的
  • (D) 安裝應力錐的目的是為避免雷擊傷害

正確答案:BCD

詳解:應力錐用於緩和電場集中;終端與接續電場分布不同,內外承受電場也不同,不是防雷用,故BCD錯。

題號 1-213(複選) 單題頁

輸電電纜線路使用之絕緣接續匣其絕緣筒座構造及性能,下列敘述何者正確?

  • (A) 絕緣筒座是使用瓷料或樹脂材料,施工時不可受到撞擊
  • (B) 絕緣筒座不慎掉落承受撞擊後,只用目視確認外觀上沒有異常,即可使用
  • (C) 內面或外表面不可有傷痕或刮傷
  • (D) 為了盡可能抑制表面來的吸收濕氣,在進行防護時,盡可能利用乾燥劑來防止濕氣入侵

正確答案:ACD

詳解:絕緣筒座用瓷料或樹脂,不可受撞擊,不可有傷痕,並以乾燥劑防濕;掉落後不能只目視。

題號 1-214(複選) 單題頁

輸電電纜導體遮蔽層的特性,下列敘述何者正確?

  • (A) 保護絕緣體不受外傷及腐蝕影響,以及防止濕氣入侵絕緣體
  • (B) 輸電電纜導體遮蔽層為故障電流及充電電流之通路
  • (C) 絕緣體內的電位分佈均勻,可緩和電界強度
  • (D) 故障時供異常電流流出

正確答案:BCD

詳解:導體遮蔽層為故障與充電電流通路,使絕緣體電位分佈均勻,供故障電流流出;保護外傷屬被覆。

題號 1-215(複選) 單題頁

輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 絕緣筒鋁被套不相通,油路相通
  • (B) 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通
  • (C) 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通
  • (D) 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通

正確答案:BCD

詳解:絕緣接續匣是鋁被套不相通而油路相通,B、C、D皆與此不符。

題號 1-216(複選) 單題頁

輸電充油電纜線路裝設壓力調節槽(Pressure tank)之主要目的,下列敘述何者正確?

  • (A) 循環冷卻
  • (B) 穩定油壓
  • (C) 備用補油
  • (D) 容納或供給電纜內部絕緣油用

正確答案:BCD

詳解:壓力調節槽用於穩定油壓、備用補油與容納或供給絕緣油,非循環冷卻。

題號 1-217(複選) 單題頁

輸電電纜之被覆表面通常加鍍一層導電石墨粉,其主要功能目的,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 潤滑電纜減少與管路的磨擦
  • (B) 與配電電纜區別
  • (C) 供做耐電壓試驗之電極
  • (D) 由於工安需要,可增加夜間反光效果

正確答案:ABD

詳解:導電石墨粉是供耐壓試驗的電極,非潤滑、區別配電電纜或反光。

題號 1-218(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜絕緣接續匣之配件種類甚多,下列何者屬於該器材配件?

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 鋼心
  • (D) 壓接套筒

正確答案:ABD

詳解:絕緣接續匣配件含保護銅管、絕緣筒與壓接套筒,鋼心屬充油電纜用。

題號 1-219(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜氣封型終端匣之配件種類中,下列何者屬於該器材配件?

  • (A) 導體引出棒
  • (B) 電暈遮蔽蓋
  • (C) 樹脂礙管
  • (D) 絕緣筒

正確答案:ACD

詳解:氣封型終端匣配件含導體引出棒、樹脂礙管與絕緣筒,電暈遮蔽蓋不屬之。

題號 1-220(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜普通接續匣之配件種類甚多,下列何者屬於該器材配件?

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 壓接套管
  • (D) 橡膠墊圈(O-ring)

正確答案:ACD

詳解:普通接續匣配件含保護銅管、壓接套管與O型墊圈,絕緣筒屬絕緣型。

題號 1-221(複選) 單題頁

輸電充油電纜普通接續匣之配件種類中,下列何者屬於該器材配件?

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 止油裝置(oil sealing or semi-stop device)
  • (D) 鋼心

正確答案:ACD

詳解:充油電纜普通接續匣含保護銅管、止油裝置與鋼心,絕緣筒屬絕緣型。

題號 1-222(複選) 單題頁

輸電充油電纜真空處理之抽真空設備,下列何者屬該設備組件?

  • (A) 真空瓶
  • (B) 真空計
  • (C) 閥門與連接器
  • (D) 真空泵

正確答案:ABCD

詳解:真空處理設備組件含真空瓶、真空計、閥門連接器與真空泵。

題號 1-223(複選) 單題頁

輸電充油電纜線路設備中,下列何者須接地?

  • (A) 閥盤
  • (B) 壓力調節槽
  • (C) 警報器
  • (D) 油管

正確答案:ABC

詳解:閥盤、壓力調節槽、警報器須接地以策安全;絕緣連接器與油管不需。

題號 1-224(複選) 單題頁

影響導線電阻大小之因素,下列敘述何者正確?

  • (A) 與導線長度成正比
  • (B) 與導線截面積成反比
  • (C) 與材料電阻係數成正比
  • (D) 與周圍溫度成正比

正確答案:ABCD

詳解:R=ρL/A,與長度、電阻係數成正比,與截面積成反比;金屬電阻隨溫度上升而增加。

題號 1-225(複選) 單題頁

電功率(P)之計算公式,下列敘述何者正確?

  • (A) P=E·I
  • (B) P=I²/R
  • (C) P=I²· R
  • (D) P=E²/R。(E:電壓;I:電流;R:電阻)

正確答案:ACD

詳解:P=EI=I²R=E²/R;B式量綱錯誤。

題號 1-226(複選) 單題頁

電流通過導體時,其所生的熱量與下列何者之乘積成正比?

  • (A) 電流之平方
  • (B) 電壓之平方
  • (C) 導體之電阻
  • (D) 所經歷的時間

正確答案:ACD

詳解:焦耳定律H=I²Rt,熱量與電流平方、電阻、時間成正比;電壓平方亦可表示。

題號 1-227(複選) 單題頁

有關變壓器效率公式,下列敘述何者正確?

  • (A) (輸入-損失)/輸入×100%
  • (B) 輸出/輸入×100%
  • (C) 損失/輸入×100%
  • (D) 輸出/(輸出+損失)×100%

正確答案:ABD

詳解:效率=輸出/輸入=(輸入-損失)/輸入=輸出/(輸出+損失),C是損失率。

題號 1-228(複選) 單題頁

有關克希荷夫定律,下列敘述何者正確?

  • (A) 在一網目中電壓升與電壓降之總合為零
  • (B) 任一時刻,同一節點(Node)流入電流總合等於流出電流總合
  • (C) 包括電壓定律和電流定律
  • (D) ΣIin=ΣIout

正確答案:ABCD

詳解:克希荷夫電壓定律(網目電壓和為零)與電流定律(節點流入等於流出)都是此定律。

題號 1-229(複選) 單題頁

就一線性電路之任意兩端而言,可用下列何者等效電路替代?

  • (A) 一電阻與電壓源串聯
  • (B) 一電阻與一電流源串聯
  • (C) 一電阻與一電壓源並聯
  • (D) 一電阻與一電流源並聯

正確答案:AD

詳解:依戴維寧與諾頓定理,線性電路任兩端可等效為電阻串電壓源或電阻並電流源。

題號 1-230(複選) 單題頁

下列何者是向量?

  • (A) 作用力
  • (B) 電場強度
  • (C) 電位
  • (D) 電功率

正確答案:AB

詳解:作用力與電場強度有大小與方向,是向量;電位與電功率為純量。

題號 1-231(複選) 單題頁

有關電力線,下列敘述何者正確?

  • (A) 電力線不成封閉曲線
  • (B) 電力線絕不相交
  • (C) 空間中任一點,有2根電力線
  • (D) 同一電力線之出發及終點,不能在同一導體上

正確答案:ABD

詳解:電力線不閉合、不相交,且起終點不在同一導體上。

題號 1-232(複選) 單題頁

有關電容器,下列敘述何者正確?

  • (A) 沒有電流能通過電容器
  • (B) 對直流電而言,視為斷路
  • (C) 將能量儲存於電場中
  • (D) 數電容器串聯後,總電容量較原來各電容值為大

正確答案:ABC

詳解:電容器直流下視為斷路,儲存能量於電場;串聯後總電容反而變小。

題號 1-233(複選) 單題頁

有關諧振電路中之時間常數(T),下列敘述何者正確?

第 1-233 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-234(複選) 單題頁

有關RC串聯電路,下列何者正確?

  • (A) 暫態瞬間流過電阻之電流最小
  • (B) 經歷5RC時間(秒)後,電路可達到穩態
  • (C) 穩定狀態時,電容器如同短路
  • (D) 電容器可以充電至電源電壓

正確答案:BD

詳解:RC串聯經5RC時間可達穩態,且電容可充到電源電壓;暫態瞬間電阻電流最大,穩態時電容視為斷路。

題號 1-235(複選) 單題頁

蓄電池兩電極間之電位差大小,視下列何者而定?

  • (A) 金屬性質
  • (B) 溶液種類
  • (C) 電極形狀
  • (D) 電極大小

正確答案:AB

詳解:蓄電池兩電極間電位差取決於金屬性質與溶液種類,與形狀大小無關。

題號 1-236(複選) 單題頁

Ē=10+j10,則

第 1-236 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BD

題號 1-237(複選) 單題頁

正弦波經半波整流後,則其( )。

第 1-237 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-238(複選) 單題頁

交流電壓加在兩元件組成的負載上,若已知電流較電壓滯後90°,則兩元件可能為

  • (A) 電阻與電感器
  • (B) 電阻與電容器
  • (C) 兩電感器
  • (D) 電感器與電容器

正確答案:AC

詳解:電流滯後電壓90°為電感性,可由電阻與電感或兩電感組成。

題號 1-239(複選) 單題頁

交流電路中,設S為視在功率,P為平均功率,Q為虛功率,pf為功率因數,則下列何者正確?

第 1-239 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABD

題號 1-240(複選) 單題頁

交流電路中,下列敘述何者正確?

  • (A) 電路之總視在功率等於各分路視在功率之總合
  • (B) 電路之總視在功率不等於各分路視在功率之總合
  • (C) 電路之總平均功率等於各分路平均功率之總合
  • (D) 電路之總電抗功率等於各分路之電容性與電感性電抗功率之差

正確答案:BCD

詳解:視在功率為向量和,並不等於各分路相加;平均功率可相加,電抗功率為電感與電容之差。

題號 1-241(複選) 單題頁

提高線路之功率因數,有何優點?

  • (A) 減少設備容量
  • (B) 提高輸電效率
  • (C) 得到良好之電壓調整率
  • (D) 額定輸出線路電流增大

正確答案:ABC

詳解:提高功率因數可減少設備容量、提高輸電效率與電壓調整率,額定輸出電流不增大。

題號 1-242(複選) 單題頁

有關R-L-C串聯諧振電路,下列敘述何者正確?

  • (A) 電流最小
  • (B) 阻抗最小
  • (C) XL=XC
  • (D) cosθ=1

正確答案:BCD

詳解:串聯諧振時XL=XC,阻抗最小、電流最大、功因為1。

題號 1-243(複選) 單題頁

有關R-L-C串聯諧振電路,下列敘述何者正確?

第 1-243 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-244(複選) 單題頁

有關R-L-C並聯諧振電路,下列敘述何者正確?

  • (A) 阻抗最大
  • (B) 阻抗最小
  • (C) 電流最小
  • (D) cosθ=1

正確答案:ACD

詳解:並聯諧振時阻抗最大、電流最小,且電壓與電流同相,cosθ=1。

題號 1-245(複選) 單題頁

當R-L-C並聯電路產生諧振時,下列何種情況正確?

  • (A) XL=XC
  • (B) 總電流最大
  • (C) 總導納最大
  • (D) 總電壓與總電流同相

正確答案:AD

詳解:並聯諧振時XL=XC,總電流最小,總導納最小,總電壓與總電流同相。

題號 1-246(複選) 單題頁

以兩瓦特計測平衡三相功率,其兩表之指示值為W₁及W₂時,下列敘述何者正確?

第 1-246 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-247(複選) 單題頁

以兩瓦特計測平衡三相功率,其兩表讀數分別為W₁及W₂,下列敘述何者正確?( )。

第 1-247 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ACD

基本技能

題號 2-1 單題頁

目前國內161kV 4000MCM充油電纜之導體壓接,通常使用特定鋼模並配合( )噸壓接機。

  • (A) 60
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:D

詳解:161kV 4000MCM導體壓接使用特定鋼模並配合200噸壓接機。

題號 2-2 單題頁

工作梯靠壁放置供人員上下時,其梯子之傾斜角度應與地面應成( )度以內方符合工安規定。

  • (A) 45
  • (B) 55
  • (C) 65
  • (D) 75

正確答案:D

詳解:工作梯靠壁傾斜角度應在75度以內,避免滑倒。

題號 2-3 單題頁

使用螺絲起子時須與螺絲釘的頭部接觸面保持( )旋轉。

  • (A) 45度
  • (B) 60度
  • (C) 75度
  • (D) 90度

正確答案:D

詳解:使用螺絲起子須與螺絲釘頭部接觸面保持90度(垂直)旋轉,避免滑脫。

題號 2-4 單題頁

旋緊電纜終端匣底座之固定螺栓,通常使用

  • (A) 活動扳手
  • (B) 固定扳手
  • (C) 扭力扳手
  • (D) 扳鉗

正確答案:C

詳解:電纜終端匣底座螺栓須以規定扭力鎖緊,故使用扭力扳手。

題號 2-5 單題頁

旋緊電纜接續匣銅管法蘭之固定螺栓,其順序位置通常為

  • (A) 反時鐘方向
  • (B) 順時鐘方向
  • (C) 對角方向
  • (D) 隨意

正確答案:C

詳解:法蘭螺栓須對角方向鎖緊,使受力均勻。

題號 2-6 單題頁

輸電地下電纜線路之補助接地電纜與變電所或連接站之接地網相接時,通常使用

  • (A) 鋁焊
  • (B) 鉛焊
  • (C) 熔接
  • (D) 接地夾板

正確答案:C

詳解:補助接地電纜與接地網相接通常採熔接,接觸良好耐久。

題號 2-7 單題頁

國內69kV交連PE電纜之金屬遮蔽系統其接地線之截面積通常使用( )㎜²。

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 200
  • (D) 250

正確答案:A

詳解:69kV交連PE電纜遮蔽系統接地線截面積通常為100㎜²。

題號 2-8 單題頁

國內161kV交連PE電纜之金屬遮蔽系統其接地線之截面積通常使用( )㎜²。

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 200
  • (D) 250

正確答案:C

詳解:161kV交連PE電纜遮蔽系統接地線截面積通常為200㎜²。

題號 2-9 單題頁

國內161kV充油電纜線路之金屬遮蔽系統,其接地線之截面積通常使用

  • (A) 150㎜²
  • (B) 200㎜²
  • (C) 250㎜²
  • (D) 325㎜²

正確答案:B

詳解:161kV充油電纜遮蔽系統接地線截面積通常為200㎜²。

題號 2-10 單題頁

國內輸電地下電纜之金屬遮蔽系統其接地線通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 全鋁絞線
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:A

詳解:輸電地下電纜遮蔽系統接地線通常使用普通接地電纜。

題號 2-11 單題頁

輸電地下電纜與架空線相接時通常須於連接站側裝設( )保護電纜設備。

  • (A) 避雷器
  • (B) 比流器
  • (C) 電抗器
  • (D) 電容器

正確答案:A

詳解:電纜與架空線相接,連接站側須裝避雷器,保護電纜免受雷擊。

題號 2-12 單題頁

連接站架空引下線與屋外型電纜終端匣之連接其方式通常為

  • (A) 引下線先經由避雷器再接至電纜終端匣之端子板
  • (B) 將引下線下方與礙子連固定於支架後直接接至電纜終端匣之端子板
  • (C) 由引下線下方礙子連之上方以T型壓接套管連接至電纜終端匣之端子板
  • (D) 由引下線直接接至電纜終端匣之導體引出棒

正確答案:B

詳解:連接站引下線與礙子連固定於支架後,直接接至終端匣端子板。

題號 2-13 單題頁

連接站架空引下線連接避雷器之引接線通常使用

  • (A) 銅板
  • (B) 鋼心鋁線
  • (C) 全鋁線或裸銅線
  • (D) 銅管

正確答案:C

詳解:連接避雷器的引接線通常使用全鋁線或裸銅線。

題號 2-14 單題頁

連接站鐵塔之橫擔引下線其導體通常使用

  • (A) 鋼心銅線
  • (B) 全鋁線
  • (C) 硬銅絞線
  • (D) 與架空線同

正確答案:D

詳解:連接站橫擔引下線導體通常與架空線相同。

題號 2-15 單題頁

連接站之屋外型電纜終端匣(C.H.)、引下線礙子連(Ins.)及避雷器(L.A.)若共用同一支架其配置由鐵塔起依次序通常為

  • (A) C.H.-Ins.-L.A.
  • (B) L.A.- Ins.-C.H.
  • (C) Ins.-C.H.-L.A.
  • (D) L.A.-C.H.-Ins.

正確答案:B

詳解:共用支架配置由鐵塔起依序為避雷器、礙子連、終端匣(L.A.-Ins.-C.H.)。

題號 2-16 單題頁

充油電纜設備中,下列何者可不需接地?

  • (A) 閥盤
  • (B) 壓力調節槽
  • (C) 警報器
  • (D) 絕緣連接器

正確答案:D

詳解:絕緣連接器為絕緣件,不需接地;閥盤、壓力調節槽、警報器須接地。

題號 2-17 單題頁

變電所內支撐輸電地下電纜之角鐵支柱、管型支柱及固定架等通常使用600V PVC電線相連接地,其導體截面積為( )㎜²。

  • (A) 14
  • (B) 22
  • (C) 38
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:變電所內支撐電纜的支柱與固定架,以22㎜²的600V PVC電線接地。

題號 2-18 單題頁

充油電纜用之閥盤、壓力調節槽及警報器等附屬設備通常使用( )㎜²之600V PVC電線與接地系統相連接。

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:C

詳解:閥盤、壓力調節槽及警報器以22㎜²的600V PVC電線連接接地系統。

題號 2-19 單題頁

屋外或屋內型電纜終端匣支架其接地線通常使用( )㎜²之裸銅絞線與接地系統相接。

  • (A) 60
  • (B) 80
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:C

詳解:終端匣支架接地線通常使用100㎜²裸銅絞線與接地系統相接。

題號 2-20 單題頁

69kV輸電地下電纜用之電纜被覆保護裝置其接地線通常使用( )㎜²之接地電纜與接地系統相接。

  • (A) 150
  • (B) 100
  • (C) 80
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:69kV電纜被覆保護裝置的接地線通常用100㎜²接地電纜。

題號 2-21 單題頁

國內69kV交連PE電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作時須先調整絕緣膠帶之

  • (A) 壓力
  • (B) 黏度
  • (C) 張力
  • (D) 速度

正確答案:C

詳解:自動繞捲機操作時,須先調整絕緣膠帶的張力,使包覆均勻緊實。

題號 2-22 單題頁

69kV交連PE電纜用之自動繞捲機其操作使用時下列步驟何者為第一步

  • (A) 安裝絕緣帶
  • (B) 調整自動繞捲機之底座成水平
  • (C) 連接控制電纜
  • (D) 調整微調開關之位置

正確答案:B

詳解:操作自動繞捲機第一步為調整底座成水平,穩定後才能安裝帶。

題號 2-23 單題頁

充油電纜在接續完成後,須實施( )及真空處理。

  • (A) 充氮氣
  • (B) 充油
  • (C) 排油
  • (D) 排氣

正確答案:D

詳解:充油電纜接續完成後,須排氣及真空處理,再充油。

題號 2-24 單題頁

真空計的計量單位是

  • (A) kg/㎝²
  • (B) kg/㎜²
  • (C) C.C.
  • (D) mmHg

正確答案:D

詳解:真空計計量單位為mmHg。

題號 2-25 單題頁

真空度之單位以mmHg表示,通常( )表示真空度愈好。

  • (A) 越小
  • (B) 越大
  • (C) 0
  • (D) ∞

正確答案:A

詳解:mmHg數值愈小,表示壓力愈低,真空度愈好。

題號 2-26 單題頁

充油電纜真空作業每經( )小時後必須作一次漏氣試驗。

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:充油電纜真空作業每經0.5小時須做一次漏氣試驗,確認密封。

題號 2-27 單題頁

充油電纜真空處理開始須每隔( )分鐘記錄一次,另進行漏氣試驗時,亦應將時間及真空度詳實記錄。

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 30
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:真空處理開始每隔10分鐘記錄一次,漏氣試驗亦詳實記錄。

題號 2-28 單題頁

充油電纜用之絕緣油經除濕、過濾及真空處理後之耐直流電壓值至少須為( )kV/2.5mm。

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:絕緣油經處理後,直流耐壓值至少須為30kV/2.5mm。

題號 2-29 單題頁

電纜終端匣之遮蔽層採直接接地時,其與變電所或連接站接地網之連接通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:A

詳解:終端匣遮蔽層直接接地,與接地網之連接通常用普通接地電纜。

題號 2-30 單題頁

電纜終端匣之遮蔽層如為非接地端時,須經電纜被覆保護裝置(C.C.P.U.)後接地,其接地端子與C.C.P.U.之連接線通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:A

詳解:終端匣遮蔽層非接地端,與C.C.P.U.之連接線通常用普通接地電纜。

題號 2-31 單題頁

電纜接續匣之遮蔽層採直接接地時,其與人孔或涵洞內接地棒之連接通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:A

詳解:接續匣遮蔽層直接接地,與接地棒的連接通常用普通接地電纜。

題號 2-32 單題頁

電纜接續匣之遮蔽層如為非接地端時,須經電纜被覆保護裝置(C.C.P.U.)後接地,其接地端子與C.C.P.U.之連接線通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:B

詳解:接續匣非接地端與C.C.P.U.連接,因與交錯連接相關,通常用同心接地電纜。

題號 2-33 單題頁

輸電地下電纜用之遮蔽接地系統如採單端接地時,為安全計,須敷設一條與電纜線路平行之輔助接地線連接兩側之接地系統,此接地線通常使用

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 三心電纜
  • (D) 裸銅絞線

正確答案:A

詳解:單端接地時平行的輔助接地線,通常使用普通接地電纜。

題號 2-34 單題頁

於整流電路中,電源變壓器使用具有中心抽頭的為

  • (A) 半波整流
  • (B) 全波整流
  • (C) 變頻器
  • (D) 電流源

正確答案:B

詳解:全波整流可用具中心抽頭的電源變壓器,以兩個二極體輪流導通。

題號 2-35 單題頁

三相電路中,電壓切換開關(VS)切換時,未經過電壓表之各相電壓應予

  • (A) 開路
  • (B) 短路
  • (C) 流經電感
  • (D) 流經電阻

正確答案:A

詳解:切換電壓表時,未經電壓表的各相應開路,避免電路被短路。

題號 2-36 單題頁

三相電動機於正逆轉控制電路中,使用連鎖接點之目的在防止

  • (A) 過載
  • (B) 接觸不良
  • (C) 開路
  • (D) 短路

正確答案:D

詳解:正逆轉控制電路的連鎖接點,防止正反轉接觸器同時動作造成短路。

題號 2-37 單題頁

惠斯頓電橋可量測

  • (A) 電壓
  • (B) 頻率
  • (C) RLC
  • (D) 電流

正確答案:C

詳解:惠斯頓電橋可量測電阻(RLC),以橋式平衡比較。

題號 2-38 單題頁

一般高阻計較適合量

  • (A) 接觸電阻
  • (B) 絕緣電阻
  • (C) 接地電阻
  • (D) 電動機繞組電阻

正確答案:B

詳解:高阻計電壓高,適合量測絕緣電阻。

題號 2-39 單題頁

一般三用電表測量未知電壓時,其選擇開關應先放置於

  • (A) 最低電壓
  • (B) 任意位置
  • (C) 最高電壓
  • (D) 中間位置

正確答案:C

詳解:測未知電壓時選擇開關先置於最高電壓檔,避免表頭損壞。

題號 2-40 單題頁

KVAR計是量測負載之

  • (A) 視在功率
  • (B) 無效功率
  • (C) 有效功率
  • (D) 直流電壓

正確答案:B

詳解:KVAR計量測的是無效功率(乏)。

題號 2-41 單題頁

下列敘述何者為正確

  • (A) 電壓表接法與電路串聯
  • (B) 電流表接法與電路並聯
  • (C) 電壓表接法與電路並聯
  • (D) 電壓表或電流表接法與串並聯無關緊要

正確答案:C

詳解:電壓表應與被測電路並聯,電流表則串聯。

題號 2-42 單題頁

欲改變三相感應電動機之轉向時,下列何者為正確?

  • (A) 交換任兩條電源線
  • (B) 將三條電源線同時交換
  • (C) 將電壓增高
  • (D) 插入電阻

正確答案:A

詳解:交換三相電源任兩條線,可改變旋轉磁場方向,使電動機反轉。

題號 2-43 單題頁

三具單相變壓器接成Δ-Δ供電時,若有一具故障時,仍可接成( )供電。

  • (A) Y-Δ
  • (B) Δ-Y
  • (C) V-V
  • (D) Y-Y

正確答案:C

詳解:Δ-Δ中一具故障時,其餘兩具可接成V-V供電,容量降低。

題號 2-44 單題頁

輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須( )進行量測。

  • (A) 停電
  • (B) 送電中
  • (C) 停電或送電中均可
  • (D) 無法

正確答案:A

詳解:定期以高阻計量測絕緣電阻必須停電,避免觸電及損壞儀表。

題號 2-45 單題頁

屋外型電纜終端匣之金屬遮蔽系統與支架基礎露出之接地線相接時,必須採

  • (A) 熔接
  • (B) 使用接地夾板
  • (C) 以螺栓固定於支架上
  • (D) 鋁焊接

正確答案:A

詳解:終端匣遮蔽系統與支架基礎露出接地線相接,須採熔接,接觸良好。

題號 2-46 單題頁

電纜遮蔽系統必須與變電所接地系統連接,但固定電纜之管型支柱、支架等,應

  • (A) 與系統接地連接
  • (B) 與系統接地分開接地
  • (C) 不接地
  • (D) 與系統接地連接或分開接地均可

正確答案:B

詳解:固定電纜的管型支柱、支架應與系統接地分開,避免環流經由支柱形成。

題號 2-47 單題頁

充油電纜之壓力調節槽距連接電纜接地系統遠,故

  • (A) 不必接地
  • (B) 必須接地
  • (C) 不接地或接地均可
  • (D) 視需要接地

正確答案:B

詳解:壓力調節槽雖距離遠,仍必須接地,保護人員與設備。

題號 2-48 單題頁

SB-1電纜被覆保護裝置與電纜遮蔽系統連接之接地電纜材枓為

  • (A) 普通接地電纜
  • (B) 同心接地電纜
  • (C) 低壓用花線
  • (D) 不必連接

正確答案:A

詳解:SB-1型保護裝置與遮蔽系統連接的接地電纜為普通接地電纜。

題號 2-49 單題頁

一側為架空線路之短程輸電地下電纜線路,採單端接地時,其SB-1型電纜被覆保護裝置應設於

  • (A) 電纜連接站側
  • (B) 變電所氣封型終端匣側
  • (C) 任選一側均可
  • (D) 不必裝置

正確答案:A

詳解:短程線路單端接地,SB-1應設於電纜連接站(架空線)側。

題號 2-50 單題頁

XB型電被覆保護裝置,所使用之突波限制元件共( )個。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:XB型被覆保護裝置使用3個突波限制元件,對應三相。

題號 2-51 單題頁

目前國內輸電線用69kV交連PE電纜之遮蔽層採用銅線遮蔽,其素線線徑及條數規定為

  • (A) 1.2Φ㎜×48條
  • (B) 1.2Φ㎜×65條
  • (C) 1.4Φ㎜×65條
  • (D) 1.4Φ㎜×48條

正確答案:C

詳解:69kV交連PE電纜遮蔽銅線規定為1.4Φ㎜×65條。

題號 2-52 單題頁

目前國內輸電線用161kV交連PE電纜之遮蔽層採用銅線遮蔽,其素線線徑及條數規定為

  • (A) 1.2Φ㎜×80條
  • (B) 1.4Φ㎜×80條
  • (C) 2.0Φ㎜×65條
  • (D) 2.0Φ㎜×80條

正確答案:D

詳解:161kV交連PE電纜遮蔽銅線規定為2.0Φ㎜×80條。

題號 2-53 單題頁

目前國內輸電線用69kV交連PE電纜之遮蔽層,其截面積設計能承受系統故障電流及持續時間為

  • (A) 10KA/0.4秒
  • (B) 10KA/1.7秒
  • (C) 15KA/0.4秒
  • (D) 15KA/1.7秒

正確答案:B

詳解:依官方答案,69kV交連PE電纜遮蔽層可承受10kA、1.7秒的故障電流。

題號 2-54 單題頁

目前國內輸電線用161kV交連PE電纜之遮蔽層其截面積設計能承受系統故障電流及持續時間為

  • (A) 40KA/0.4秒
  • (B) 40KA/1秒
  • (C) 50KA/0.4秒
  • (D) 50KA/1秒

正確答案:C

詳解:依官方答案,161kV電纜遮蔽層可承受50kA、0.4秒的故障電流。

題號 2-55 單題頁

國內目前輸電用69kV交連PE電纜之絕緣體其標稱厚度規定為( )㎜。

  • (A) 12.51
  • (B) 13.61
  • (C) 15.61
  • (D) 16.51

正確答案:D

詳解:依規定,69kV交連PE電纜絕緣體標稱厚度為16.51㎜。

題號 2-56 單題頁

國內目前輸電線用161kV交連PE電纜之絕緣體其標稱厚度規定為( )㎜。

  • (A) 20
  • (B) 23
  • (C) 25
  • (D) 27

正確答案:B

詳解:依規定,161kV交連PE電纜絕緣體標稱厚度為23㎜。

題號 2-57 單題頁

電纜連接站使用161kV屋外型電纜終端匣裝設,其支架高度通常使用( )公尺。

  • (A) 2.5
  • (B) 3
  • (C) 3.5
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:161kV屋外型終端匣支架高度通常為3公尺,符合電氣安全距離。

題號 2-58 單題頁

屋外變電所使用69kV屋外型電纜終端匣裝設,其支架高度通常使用( )公尺。

  • (A) 2.5
  • (B) 3
  • (C) 3.5
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:屋外變電所69kV屋外型終端匣支架高度通常為2.5公尺。

題號 2-59 單題頁

輸電充油電纜之常時容許最高溫度為( )℃。

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:B

詳解:充油電纜常時容許最高溫度為85℃。

題號 2-60 單題頁

輸電交連PE電纜之常時容許最高溫度為( )℃。

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:C

詳解:交連PE電纜常時容許最高溫度為90℃。

題號 2-61 單題頁

161kV4000MCM充油電纜之導體截面積相當於( )㎜²。

  • (A) 2000
  • (B) 1600
  • (C) 1200
  • (D) 1000

正確答案:A

詳解:161kV 4000MCM充油電纜導體截面積約為2000㎜²。

題號 2-62 單題頁

目前國內161kV充油電纜之正常油壓設計為( )㎏/㎝₂G。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:161kV充油電纜正常油壓設計為3㎏/㎝²G。

題號 2-63 單題頁

目前國內161kV充油電纜之容許最高油壓設計為( )㎏/㎝²G。

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 7

正確答案:C

詳解:161kV充油電纜容許最高油壓設計為6㎏/㎝²G。

題號 2-64 單題頁

目前國內161kV充油電纜之瞬間容許最高油壓設計為( )㎏/㎝²G。

  • (A) 8
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 11

正確答案:D

詳解:161kV充油電纜瞬間容許最高油壓設計為11㎏/㎝²G。

題號 2-65 單題頁

目前國內輸電交連電纜採用第一道遮水層設計,其材料為

  • (A) 鋁被套
  • (B) 鉛被套
  • (C) 不鏽鋼帶
  • (D) 積層鋁帶或積層鉛帶

正確答案:D

詳解:交連電纜第一道遮水層採積層鋁帶或積層鉛帶,防水又柔軟。

題號 2-66 單題頁

目前國內69kV交連PE電纜之絕緣體平均厚度規定不得小於規定值之( )%。

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:69kV交連PE電纜絕緣體平均厚度不得小於規定值的100%。

題號 2-67 單題頁

目前國內69kV交連PE電纜之絕緣體最小厚度規定不得小於規定值之( )﹪。

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:C

詳解:69kV交連PE電纜絕緣體最小厚度不得小於規定值的90%。

題號 2-68 單題頁

目前國內161kV交連PE電纜之絕緣體平均厚度規定不得小於規定值之

  • (A) 80﹪
  • (B) 85﹪
  • (C) 90﹪
  • (D) 95﹪

正確答案:C

詳解:161kV交連PE電纜絕緣體平均厚度不得小於規定值的90%。

題號 2-69 單題頁

目前國內161kV交連PE電纜之絕緣體最小厚度規定不得小於規定值之( )﹪。

  • (A) 80
  • (B) 85
  • (C) 90
  • (D) 95

正確答案:B

詳解:161kV交連PE電纜絕緣體最小厚度不得小於規定值的85%。

題號 2-70 單題頁

目前國內輸電交連PE電纜之金屬遮蔽層通常採用

  • (A) 鋁被套
  • (B) 鉛被套
  • (C) 銅線
  • (D) 銅帶加不鏽鋼線

正確答案:C

詳解:輸電交連PE電纜的金屬遮蔽層通常採用銅線。

題號 2-71 單題頁

交連PE電纜導體及銅線遮蔽之單線其伸長率以拉力機測定(設L:試樣原標距離;L':試樣拉斷之距離),其伸長率(﹪)之計算式為

第 2-71 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 2-72 單題頁

測量電纜導體或絕緣體之平均直徑,通常任選近試樣兩端及中央三處,每處在同一垂直之水平面上,隔( )測量兩次以上,然後將所測值加總平均,即為該試樣之平均直徑。

  • (A) 30°
  • (B) 45°
  • (C) 60°
  • (D) 90°

正確答案:D

詳解:量測直徑時每處相隔90°測量兩次以上,取平均值,減少偏差。

題號 2-73 單題頁

目前國內輸電69kV交連PE電纜用之氣封型或浸油型電纜終端匣其礙管底座與電纜遮蔽層隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於( )kV。

  • (A) 22.5
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:69kV氣封或浸油型終端匣的絕緣筒最小衝擊耐電壓不得少於22.5kV。

題號 2-74 單題頁

目前國內輸電69kV交連PE電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於( )kV。

  • (A) 22.5
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:69kV絕緣型接續匣的絕緣筒最小衝擊耐電壓不得少於45kV。

題號 2-75 單題頁

目前國內輸電161kV交連PE電纜用之氣封型或浸油型電纜終端匣其礙管底座與電纜遮蔽層隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於( )kV。

  • (A) 22.5
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:161kV氣封或浸油型終端匣的絕緣筒最小衝擊耐電壓不得少於30kV。

題號 2-76 單題頁

目前國內輸電161kV交連PE電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於( )kV。

  • (A) 22.5
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:161kV絕緣型接續匣的絕緣筒最小衝擊耐電壓不得少於60kV。

題號 2-77 單題頁

輸電用交連PE電纜之製造依規定須採用三層一次押出,乾式加硫及乾式冷卻,所謂三層依序係指

  • (A) 導體遮蔽體、絕緣體及絕緣遮蔽體
  • (B) 絕緣遮蔽體、絕緣體及導體遮蔽體
  • (C) 絕緣體、絕緣遮蔽體及遮水層
  • (D) 絕緣遮蔽體、絕緣體及遮水層

正確答案:A

詳解:三層一次押出依序為導體遮蔽體、絕緣體與絕緣遮蔽體。

題號 2-78 單題頁

目前國內161kV交連PE電纜之構造檢查中規定絕緣體之偏心率不得大於0.15,所謂偏心率之定義為

第 2-78 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 2-79 單題頁

輸電交連PE電纜之使用壽命,通常採用

  • (A) 循環老化
  • (B) 交流耐壓
  • (C) 長時間耐壓
  • (D) 衝擊波耐壓

正確答案:A

詳解:交連PE電纜使用壽命通常採循環老化試驗評估。

題號 2-80 單題頁

已知某電纜線路之靜電容量C(μF/km),線間電壓E(V),電壓頻率f(Hz),其充電電流Ic(A/km)之計算公式為

第 2-80 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 2-81 單題頁

電纜絕緣體之介質損失(Wd)與線間電壓(E)之關係為

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 電壓之平方成正比
  • (D) 電壓之平方成反比

正確答案:C

詳解:介質損失Wd=2πfCE²tanδ,與線間電壓平方成正比。

題號 2-82 單題頁

交連PE電纜絕緣體之介質損失較充油電纜紙絕緣體為小,故送電容量較高,其介質常數(Tanδ)為

  • (A) 0.004
  • (B) 0.001
  • (C) 0.01
  • (D) 0.1

正確答案:B

詳解:交連PE電纜介質損失較小,其tanδ約為0.001。

題號 2-83 單題頁

地下電纜之土建工程費用其埋設方式以( )最為經濟。

  • (A) 直埋式
  • (B) 管路式
  • (C) 涵洞式
  • (D) 潛盾隧道式

正確答案:A

詳解:直埋式土建施工最簡單,工程費用最經濟,但維修較困難。

題號 2-84(複選) 單題頁

充油電纜那些器材安裝程序,需經過配管、排氣、真空處理及充油等步驟,依其順序完成後方能使用?

  • (A) 接續匣
  • (B) 終端匣
  • (C) 閥盤
  • (D) 電纜被覆保護裝置

正確答案:ABC

詳解:接續匣、終端匣與閥盤須依序配管、排氣、真空處理及充油,被覆保護裝置無此程序。

題號 2-85(複選) 單題頁

輸電電纜線路接地系統常用之電纜被覆保護裝置的型式

  • (A) XB
  • (B) XB-2
  • (C) SB-2
  • (D) SB-1

正確答案:ACD

詳解:常用電纜被覆保護裝置型式為XB、SB-1與SB-2。

題號 2-86(複選) 單題頁

輸電電纜普通接續匣與絕緣接續匣之差異,下列敘述何者正確?

  • (A) 普通接續匣兩側之遮蔽層是隔離的
  • (B) 絕緣接續匣兩側之遮蔽層是隔離的
  • (C) 絕緣接續匣兩側之遮蔽層是連接的
  • (D) 普通接續匣兩側之遮蔽層是連接的

正確答案:BD

詳解:普通接續匣兩側遮蔽層連接,絕緣接續匣兩側遮蔽層隔離,故B、D正確。

題號 2-87(複選) 單題頁

輸電電纜絕緣接續匣之遮蔽層非接地端,通常使用下列何種器材?

  • (A) 同心接地電纜
  • (B) 普通接地電纜
  • (C) SB-2型電纜被覆保護裝置
  • (D) XB型電纜被覆保護裝置

正確答案:ABCD

詳解:絕緣接續匣遮蔽層非接地端,可用同心或普通接地電纜連接,並裝SB-2或XB型保護裝置。

題號 2-88(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜接續前整直作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 電纜被覆確認整直長度尺寸及做相關記號
  • (B) 可使用電熱繃帶加熱電纜,然後用角鋼整直
  • (C) 使用吹風機加溫後,用手扳直
  • (D) 電纜加熱整直之溫度維持在85℃

正確答案:ABD

詳解:整直前確認長度並做記號,可用電熱繃帶加熱後以角鋼整直,溫度維持85℃;不可用吹風機手扳。

題號 2-89(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜接續作業,削尖外部半導電層時,通常使用下列何種規格砂紙?

  • (A) #600
  • (B) #400
  • (C) #240
  • (D) #120

正確答案:ABC

詳解:削尖外部半導電層通常使用#600、#400、#240砂紙,漸次研磨,#120太粗。

題號 2-90(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜接續之剝離被覆作業時,下列敘述何者正確?

  • (A) 依指定之長度以膠帶垂直捲紮被覆,做為剝除點之記號
  • (B) 用手鋸以圓周切割後將被覆剝除
  • (C) 被覆剝除點外之石墨粉依規定範圍以砂紙磨除
  • (D) 以絕緣油拭擦乾淨

正確答案:AC

詳解:剝被覆先以膠帶捲紮做記號,再以砂紙磨除剝除點外的石墨粉;不可用手鋸圓周切割以免傷絕緣。

題號 2-91(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜接續作業,於削尖外部半導電層時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 使用玻璃片處理
  • (B) 使用美工刀處理
  • (C) 如不慎傷及絕緣體時只要磨平即可
  • (D) 使用剝除器依規定長度均勻完全剝除

正確答案:BCD

詳解:削尖不可用美工刀,傷及絕緣體不可磨平了事,應用玻璃片及剝除器處理。

題號 2-92(複選) 單題頁

輸電充油電纜之補油系統中,裝設壓力調節槽(Pressure tank)之主要目的:

  • (A) 循環冷卻
  • (B) 穩定油壓
  • (C) 備用補油
  • (D) 容納或供給電纜內部絕緣油用

正確答案:BCD

詳解:壓力調節槽用於穩定油壓、備用補油與容納或供給絕緣油,非循環冷卻。

題號 2-93(複選) 單題頁

輸電電纜管路試通作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 試通前確認試通棒規格尺寸
  • (B) 管路試通方向依管路接管方向決定
  • (C) 試通過程應設置拉力計
  • (D) 管路口相關尖物及雜物應清理乾淨

正確答案:ABCD

詳解:試通前確認試通棒規格,依管路接管方向試通,設置拉力計並清理管口尖物雜物。

題號 2-94(複選) 單題頁

輸電電纜鐵鋁配件安裝作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 檢查鐵鋁配件規格須與材料表相符合
  • (B) 管路口防水圈須符合PVC管內徑
  • (C) 加工過鐵鋁配件不需防鏽處理
  • (D) 檢查預埋螺栓是否合於使用

正確答案:ABD

詳解:鐵鋁配件須規格符合材料表、防水圈符合管內徑並檢查預埋螺栓;加工後仍須防鏽處理。

題號 2-95(複選) 單題頁

輸電電纜延放線之工作內容,下列敘述何者正確?

  • (A) 電纜引入水平角度愈大愈好
  • (B) 拉力須符合容許值並紀錄
  • (C) 延線方向依影響交通流量大小決定
  • (D) 拉引速度越快越好

正確答案:AB

詳解:延線拉力須符合容許值並紀錄;引入角度過大、速度過快會傷及電纜。

題號 2-96(複選) 單題頁

輸電電纜延放線完成後,下列作業敘述何者是必要的?

  • (A) 量測電纜被覆絕緣電阻
  • (B) 量測電纜絕緣層絕緣電阻
  • (C) 核對相序位置的正確性
  • (D) 電纜餘長切除後確實做好防水處理

正確答案:ABCD

詳解:延線後須量測被覆與絕緣層絕緣電阻、核對相序,並將餘長切除後防水處理。

題號 2-97(複選) 單題頁

固定或支撐輸電交連PE電纜時,通常使用下列何種配件?

  • (A) 鋁合金固定座
  • (B) 彈簧式固定座
  • (C) 鈴口型支撐
  • (D) 櫸木夾板

正確答案:BC

詳解:固定支撐交連PE電纜用彈簧式固定座與鈴口型支撐,可容許熱脹冷縮。

題號 2-98(複選) 單題頁

固定或支撐輸電充油電纜,通常使用下列何種配件?

  • (A) 鋁合金固定座
  • (B) 彈簧式固定座
  • (C) 鈴口型支撐
  • (D) 電纜支持礙子

正確答案:AD

詳解:固定支撐充油電纜用鋁合金固定座與電纜支持礙子。

題號 2-99(複選) 單題頁

輸電用充油電纜真空處理之真空瓶設備,其組成零件包含

  • (A) 主真空瓶與真空計
  • (B) 陷油器(Trap)
  • (C) 閥門與連接器
  • (D) 真空泵

正確答案:ABC

詳解:真空瓶設備含主真空瓶與真空計、陷油器、閥門與連接器;真空泵不列為其組件。

題號 2-100(複選) 單題頁

輸電電纜接續匣安裝作業前之準備工作,下列敘述何者正確?

  • (A) 檢視接續匣支撐高度
  • (B) 接續材料的整理及清點
  • (C) 防水防塵措施
  • (D) 半導電漆塗佈是否均勻

正確答案:ABC

詳解:接續匣安裝前須檢視支撐高度、整理清點材料並做好防水防塵措施。

題號 2-101(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜彎曲校正應查對的項目,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認電纜接續位置
  • (B) 管路出口電纜應保留規定的直線段
  • (C) 電纜端末應實施防水處理
  • (D) 半導電漆塗佈是否均勻

正確答案:ABC

詳解:彎曲校正須確認接續位置、管路口保留直線段、端末防水處理。

題號 2-102(複選) 單題頁

輸電充油電纜接續匣之鉛工補強及防蝕處理作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 通常以樹脂與硬化劑攪拌
  • (B) 攪拌後均勻塗於銅管、鉛工處及鋁被套表面
  • (C) 補強防蝕保護施工時為加速其軟化,可用噴燈快速加熱
  • (D) 補強防蝕保護施工時為加速其硬化,可用稍高於常溫加熱

正確答案:ABD

詳解:鉛工補強防蝕用樹脂與硬化劑攪拌均勻塗抹,可稍高於常溫加熱硬化;不可噴燈快速加熱。

題號 2-103(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜接續前之電纜切斷作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認電纜切斷點位置
  • (B) 量測電纜絕緣層絕緣電阻
  • (C) 確認電纜相序位置
  • (D) 管路口相關尖物及雜物不用清理乾淨

正確答案:ABC

詳解:切斷前須確認切斷點位置、量測絕緣電阻並確認相序,管路口尖物雜物須清理乾淨。

題號 2-104(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜之剝除及研磨作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 剝除被覆時可損傷遮蔽銅線
  • (B) 削尖外半導電層時不可傷及絕緣體
  • (C) 銅導體之切斷毛邊應磨平倒角處理
  • (D) 研磨各部位時均可使用砂輪機

正確答案:BC

詳解:剝除被覆不得傷遮蔽銅線,削尖外半導電層不可傷絕緣體,銅導體毛邊須磨平倒角,且不可用砂輪機。

題號 2-105(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜絕緣體研磨作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認半導電漆塗佈均勻
  • (B) 確認簡易鏡面處理不可刮傷及異物附著
  • (C) 研磨處理之各部尺寸合乎圖面規定值
  • (D) 研磨各部位時可使用砂輪機

正確答案:ABC

詳解:絕緣體研磨須半導電漆均勻、鏡面處理不可刮傷、尺寸合乎圖面,不可使用砂輪機。

題號 2-106(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜人孔內使用之鈴口型支撐,其固定於側壁主要裝置材料除鈴口型支撐以外,須配合下列何種配件使用?

  • (A) 角鐵支柱
  • (B) L型固定帶
  • (C) L1支臂
  • (D) L2支臂

正確答案:ABC

詳解:鈴口型支撐固定於側壁,須配合角鐵支柱、L型固定帶與L1支臂使用。

題號 2-107(複選) 單題頁

輸電充油電纜人孔內之反曲段以管型支柱支撐時,須配合下列何種配件使用?

  • (A) OL固定帶
  • (B) RO固定帶
  • (C) 電纜支持礙子
  • (D) RF型支臂

正確答案:BCD

詳解:反曲段以管型支柱支撐時,須配合RO固定帶、電纜支持礙子與RF型支臂。

題號 2-108(複選) 單題頁

下列何者為輸電充油電纜接續匣或終端匣防水處理使用之膠帶?

  • (A) 自融性膠帶
  • (B) 防水膠帶
  • (C) PVC膠帶
  • (D) 半導電性膠帶

正確答案:ABC

詳解:防水處理用自融性膠帶、防水膠帶、PVC膠帶;半導電膠帶非防水用。

題號 2-109(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜絕緣接續匣之配件種類包含項目有:

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 鋼心
  • (D) 壓接套筒

正確答案:ABD

詳解:絕緣接續匣配件含保護銅管、絕緣筒與壓接套筒;鋼心屬充油電纜。

題號 2-111(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜普通型接續匣之配件種類包含項目有:

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 壓接套管
  • (D) 橡膠墊圈(O-ring)

正確答案:ACD

詳解:普通型接續匣配件含保護銅管、壓接套管與O型墊圈,絕緣筒屬絕緣型。

題號 2-112(複選) 單題頁

輸電用充油電纜普通型接續匣之配件種類包含項目有

  • (A) 保護銅管
  • (B) 絕緣筒
  • (C) 止油裝置(oil sealing or semi-stop device)
  • (D) 鋼心

正確答案:ACD

詳解:充油電纜普通型接續匣含保護銅管、止油裝置與鋼心。

題號 2-113(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜屋外終端匣之配件種類中,下列何者屬於該器材配件?

  • (A) 導體引出棒
  • (B) 瓷礙管
  • (C) 絕緣筒(Insulating Section)
  • (D) 端子板

正確答案:ABD

詳解:屋外終端匣配件含導體引出棒、瓷礙管與端子板、絕緣筒(依官方答案)。

題號 2-114(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜終端匣組立之絕緣混合劑填充程序敘述何者正確?

  • (A) 確定絕緣混合劑是常溫型或加溫型
  • (B) 絕緣混合劑注入時溫度是否合乎規定值
  • (C) 絕緣混合劑採一次注入且注入量合乎規定值
  • (D) 常溫型的混合劑使用攪拌器攪拌達一分鐘以上

正確答案:ABD

詳解:混合劑填充須確認常溫或加溫型、注入溫度,常溫型攪拌一分鐘以上;須一次注入。

題號 2-115(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜終端匣組立之銅管組立程序敘述何者正確?

  • (A) 首先電力錐依組立尺寸須安裝定位
  • (B) 電力錐壓力器依順時針及尺寸均勻鎖緊
  • (C) 導體引出棒之長度應保留露出最大長度
  • (D) 遮蔽銅線壓接(焊接)或螺栓緊度須確實

正確答案:AD

詳解:銅管組立先安裝定位電力錐,並確實壓接或鎖緊遮蔽銅線,引出棒長度不須最長。

題號 2-116(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜終端匣組立之引出棒壓縮處理程序敘述何者正確?

  • (A) 壓縮前應套入之組件須詳細清點
  • (B) 套入組件時應保護組件免於損傷銅管
  • (C) 套入之方向應正確且須經二人以上確認
  • (D) 導體引出棒套入時須完全定位並保持筆直

正確答案:ABCD

詳解:引出棒壓縮前清點組件、保護組件、二人以上確認方向並套入完全定位。

題號 2-117(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜延線作業程序之敘述何者正確?

  • (A) 施工前依現場路徑狀況須經道路管理單位同意核備
  • (B) 工作前檢點工安設備、安全措施及照明設備
  • (C) 進入侷限空間工作前確實通風及量測各種氣體
  • (D) 檢查試通用鋼絲繩須良好適用

正確答案:ABCD

詳解:延線前須核備、檢點安全設備、通風測氣、檢查試通鋼絲繩,全部都需要。

題號 2-118(複選) 單題頁

輸電用交連PE電纜管路試通作業之敘述何者正確?

  • (A) 進入侷限空間工作前確實通風及量測各種氣體
  • (B) 工作前檢點工安設備、安全措施及照明設備
  • (C) 確認管路試通棒尺寸須符合規定
  • (D) 確認接地棒之接地電阻值須符合標準

正確答案:ABCD

詳解:試通前須通風測氣、檢點安全設備、確認試通棒尺寸及接地電阻合格。

題號 2-119(複選) 單題頁

進入輸電線人孔裝置電纜鐵鋁配件作業之敘述何者正確?

  • (A) 進入侷限空間工作前確實通風及量測各種氣體
  • (B) 工作前檢點工安設備、安全措施及照明設備
  • (C) 使用鐵鋁配件之規格尺寸須符合設計圖
  • (D) 加工過之鐵配件須防鏽處理

正確答案:ABCD

詳解:進入人孔須通風測氣、檢點安全設備、配件尺寸符合設計圖並防鏽處理。

題號 2-120(複選) 單題頁

國內69kV交連PE電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作之敘述何者正確?

  • (A) 調整自動繞捲機之底座成水平
  • (B) 安裝絕緣帶
  • (C) 調整絕緣膠帶之張力
  • (D) 調整自動繞捲機之轉速

正確答案:ABCD

詳解:自動繞捲機操作需調整水平、安裝帶、調張力及轉速,全部正確。

充油電纜接續作業

題號 3-1 單題頁

充油電纜進行鉛工處理時,應先將鋁被套表面之氧化膜刷除後( )實施基層鉛工處理。

  • (A) 立刻
  • (B) 隔15分鐘
  • (C) 隔30分鐘
  • (D) 隔一小時

正確答案:A

詳解:刷除氧化膜後須立刻實施基層鉛工處理,以免再氧化。

題號 3-2 單題頁

充油電纜基層鉛工處理時,須將電纜末端盲栓鬆開少許,使能排出( )以避免電纜過熱。

  • (A) 瓦斯
  • (B) 空氣
  • (C) 氮氣
  • (D) 絕緣油

正確答案:D

詳解:基層鉛工時鬆開盲栓排出絕緣油,避免電纜過熱使油壓上升。

題號 3-3 單題頁

充油電纜鋁被套於基層鉛工鍍鋁時,其重複鍍鋁之次數通常至少為( )次,以確保附著均勻。

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:C

詳解:鍍鋁至少重複3次,確保附著均勻。

題號 3-4 單題頁

充油電纜鋁被套刷除氧化膜後須鍍多層金屬,通常使用( )焊條。

  • (A) 鉛
  • (B) 鋁
  • (C) 銅
  • (D) 不鏽鋼

正確答案:B

詳解:鋁被套表面鍍層使用鋁焊條,鉛工用鉛焊條。

題號 3-5 單題頁

充油電纜鉛工作業,通常使用( )焊條。

  • (A) 鉛
  • (B) 鋁
  • (C) 銅
  • (D) 不鏽鋼

正確答案:A

詳解:鉛工作業通常使用鉛焊條,鉛封接合。

題號 3-6 單題頁

充油電纜接續施工時須將其鋁被套切除,其處理方式中之第一步驟,通常使用鋸片於剝除點向末端約( )mm二點沿電纜軸直角方向周圍鋸深約鋁被套厚2/3之二平行溝後,再行後續切除鋁被套,以免傷及電纜絕緣紙。

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,鋸片於剝除點向末端約10mm鋸出二平行溝。

題號 3-7 單題頁

充油電纜之接續處理切除鋁被套時,通常以鋸子沿( )鋸開。

  • (A) 鋁被套之波峰
  • (B) 鋁被套之波谷
  • (C) 電纜軸直角方向周圍
  • (D) 電纜軸45°方向

正確答案:C

詳解:切除鋁被套沿電纜軸直角方向周圍鋸開,避免傷及電纜。

題號 3-8 單題頁

充油電纜切除鋁被套之方式下列程序中何者須最先處理?

  • (A) 將鋁被套表面之油物清理乾淨
  • (B) 於鋁套之切割點切割二條平行溝
  • (C) 用螺絲起子及鋼絲鉗將斷裂之鋁被套往外絞剝
  • (D) 將切割點部位之被覆剝離

正確答案:D

詳解:先剝離切割點部位的被覆,才能於鋁被套切割平行溝。

題號 3-9 單題頁

充油電纜鋸斷鋁被套後其切口須以銼刀將之磨圓滑之後,將其內部之保護布解開,並用( )鋁屑。

  • (A) 乾淨麻布拭擦
  • (B) 乾淨棉布拭擦
  • (C) 壓縮空氣吹除
  • (D) 絕緣油沖洗

正確答案:D

詳解:鋸斷後切口磨圓滑,保護布解開,以絕緣油沖洗鋁屑,避免異物污染絕緣紙。

題號 3-10 單題頁

充油電纜之接續處理須切除鋁被套,其切除之時機通常於( )之後。

  • (A) 基層鉛工
  • (B) 剝離被覆
  • (C) 鋁被套上切除點確定
  • (D) 清除鋁被套表面之油物

正確答案:A

詳解:鋁被套切除通常於基層鉛工之後(依官方答案)。

題號 3-11 單題頁

充油電纜之接續處理中剝離導體上之絕緣體時,須先將體心上( )完全切除。

  • (A) 不鏽鋼帶或鋁帶
  • (B) 炭化紙帶
  • (C) 銅線布織帶
  • (D) 半導電性帶

正確答案:C

詳解:剝離導體上絕緣體時,須先將體心上銅線布織帶完全切除。

題號 3-12 單題頁

161kV充油電纜接續處理中導體上之絕緣體其剝離長度通常為

  • (A) 150mm
  • (B) 200mm
  • (C) 250mm
  • (D) 依照電纜廠之施工說明書

正確答案:D

詳解:161kV絕緣體剝離長度依電纜廠施工說明書,各廠規格不同。

題號 3-13 單題頁

目前國內161kV充油電纜之絕緣體削尖處理方式通常使用( )處理絕緣體。

  • (A) 小刀片
  • (B) 鋼琴線吊重錘
  • (C) 削尖器
  • (D) 線鋸

正確答案:B

詳解:161kV充油電纜絕緣體削尖通常以鋼琴線吊重錘繞圈,順著撕。

題號 3-14 單題頁

充油電纜於絕緣體削尖處理後通常使用( )絕緣體表面之污水或異物。

  • (A) 乾淨麻布拭擦
  • (B) 乾淨棉布拭擦
  • (C) 壓縮空氣吹除
  • (D) 絕緣油洗淨

正確答案:D

詳解:削尖後以絕緣油洗淨絕緣體表面污水或異物,不可用布拭擦或壓縮空氣。

題號 3-15 單題頁

充油電纜鉛封之鉛工作業通常以( )為鉛工中心點。

  • (A) 鉛封端末
  • (B) 距防蝕層切斷點20公分處
  • (C) 裸露鋁套之1/2處
  • (D) 裸露鋁套之1/3處

正確答案:A

詳解:鉛封鉛工作業以鉛封端末為鉛工中心點。

題號 3-16 單題頁

國內161kV 4000MCM充油電纜接續匣之鉛工處理長度及直徑通常規定為

  • (A) 140±2×75ψ±5mm
  • (B) 150±2×75ψ±5mm
  • (C) 160±2×80ψ±5mm
  • (D) 依照廠家之施工說明書

正確答案:D

詳解:鉛工處理長度及直徑依廠家施工說明書,各廠尺寸不一。

題號 3-17 單題頁

充油電纜接續匣之鉛工處理前通常須於其銅管端末之空隙間填塞( )製之間隔器或填充物。

  • (A) 銅
  • (B) 鉛
  • (C) 鋁
  • (D) 不鏽鋼

正確答案:B

詳解:鉛工前銅管端末空隙填塞鉛製間隔器,與鉛封金屬一致。

題號 3-18 單題頁

充油電纜之接續於鉛工完成後,須做補強及防蝕其施工時通常先將( )之混合物塗於鉛工表面。

  • (A) 樹脂與硬化劑
  • (B) 樹脂與軟化劑
  • (C) 塑膠與硬化劑
  • (D) 塑膠與軟化劑

正確答案:A

詳解:鉛工完成後補強防蝕,先將樹脂與硬化劑混合物塗於鉛工表面。

題號 3-19 單題頁

充油電纜接續匣銅管之被覆或防蝕層做防蝕補修時,下列情形何者發生時須削除並用鋼絲刷將表面刷成粗糙:

  • (A) 有油污
  • (B) 有擦傷
  • (C) 燒焦碳化
  • (D) 化學藥物污染

正確答案:C

詳解:防蝕層若燒焦碳化須削除,並以鋼絲刷刷成粗糙以便附著。

題號 3-20 單題頁

充油電纜之鉛工以樹脂混合物塗抹其表後,通常再用( )包紮二或三次。

  • (A) 自融性膠帶
  • (B) PVC粘著帶
  • (C) 橡膠帶
  • (D) 玻璃帶

正確答案:D

詳解:樹脂混合物塗後通常以玻璃帶包紮二或三次,強化防護。

題號 3-21 單題頁

充油電纜鉛工後做補強及防蝕處理之時機應於

  • (A) 鉛工後趁未氧化前
  • (B) 真空處理穩定後
  • (C) 鉛工完成冷卻後
  • (D) 鉛工完成,清除鋁焊碎片及脂腊後

正確答案:B

詳解:補強防蝕處理須於真空處理穩定之後進行(依官方答案)。

題號 3-22 單題頁

充油電纜之鉛工補強及防蝕處理後其最外層通常包紮

  • (A) PVC粘著帶
  • (B) 自融性膠帶
  • (C) 橡膠帶
  • (D) 玻璃帶

正確答案:A

詳解:補強防蝕處理最外層通常包紮PVC粘著帶,提供機械保護。

題號 3-23 單題頁

充油電纜鋁被套於鉛工作業前,刷除表面之氧化膜或鍍鋁後

  • (A) 絕對不能用手或其他物品去觸摸
  • (B) 可以用去漬油清潔表面
  • (C) 可以用絕緣油加速冷卻
  • (D) 可以用抹布擦拭表面

正確答案:A

詳解:刷除氧化膜或鍍鋁後,絕對不能用手或物品觸摸,以免污染影響附著。

題號 3-24 單題頁

充油電纜使用瓦斯噴火器火焰加熱鋁被套時,須( )火焰,以免過熱損傷電纜。

  • (A) 頻頻移動
  • (B) 固定
  • (C) 加大
  • (D) 時點時滅

正確答案:A

詳解:火焰加熱鋁被套須頻頻移動,避免局部過熱損傷電纜。

題號 3-25 單題頁

切除充油電纜之鋁被套通常使用

  • (A) 電鋸
  • (B) 鏈鋸
  • (C) 挫刀
  • (D) 手弓鋸

正確答案:D

詳解:切除鋁被套通常用手弓鋸,易控制切割深度。

題號 3-26 單題頁

充油電纜接續作業處理步驟,第一項切除

  • (A) PE被覆
  • (B) 絕緣紙
  • (C) 半導電帶
  • (D) 鋁被套

正確答案:A

詳解:接續處理第一項切除PE被覆,才能處理鋁被套。

題號 3-27 單題頁

充油電纜之絕緣體削尖處理過程中,應隨時以( )淋洗電纜,以保持電纜絕緣紙潤濕及潔淨。

  • (A) 乾淨水
  • (B) 酒精
  • (C) 去漬油
  • (D) 絕緣油

正確答案:D

詳解:削尖過程隨時以絕緣油淋洗電纜,保持絕緣紙潤濕潔淨。

題號 3-28 單題頁

充油電纜接續匣之鉛工處理前須於銅管端末之空隙填塞( )使其間隙勻稱。

  • (A) 鐵間隔片
  • (B) 鋁間隔片
  • (C) 銅間隔片
  • (D) 鉛間隔片

正確答案:D

詳解:銅管端末空隙填塞鉛間隔片,使間隙勻稱並與鉛封相容。

題號 3-29 單題頁

充油電纜於鉛封過程中,使用石腊的主要目的是

  • (A) 潤滑作用
  • (B) 填補氣孔用
  • (C) 防止漏油用
  • (D) 降溫及清潔用

正確答案:D

詳解:鉛封過程塗石腊,目的是降溫及清洗不潔物。

題號 3-30 單題頁

充油電纜接續匣及終端匣之鉛工補強及防蝕處理,通常於( )之後。

  • (A) 導體壓接
  • (B) 電纜切斷
  • (C) 油壓設定
  • (D) 電纜絕緣體削尖

正確答案:C

詳解:鉛工補強防蝕處理於油壓設定之後進行(依官方答案)。

題號 3-31 單題頁

輸電電纜銅導體之最大容許拉力為( )㎏/㎜²乘以導體截面積。

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 7

正確答案:D

詳解:銅導體最大容許拉力為7㎏/㎜²乘導體截面積。

題號 3-32 單題頁

69kV及161kV輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

  • (A) 10倍
  • (B) 15倍
  • (C) 20倍
  • (D) 25倍

正確答案:B

詳解:69kV及161kV電纜佈設後固定時最小彎曲半徑為外徑15倍。

題號 3-33 單題頁

國內輸電地下電纜線路用之補助接地電纜其被覆材質為

  • (A) PVC
  • (B) PE
  • (C) 含碳黑XLPE
  • (D) 橡膠

正確答案:C

詳解:補助接地電纜被覆材質為含碳黑XLPE,耐候且具遮蔽性。

題號 3-34 單題頁

輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,使用

  • (A) 鋁焊
  • (B) 鉛焊
  • (C) 銅熔焊
  • (D) 接地夾板固定

正確答案:C

詳解:補助接地電纜與接地網相接使用銅熔焊,接觸可靠。

題號 3-35 單題頁

輸電地下電纜線路用之補助接地線,通常使用

  • (A) 全鋁線(AAC)
  • (B) 硬銅絞線(HDC)
  • (C) 普通接地電纜
  • (D) 同心接地電纜

正確答案:C

詳解:補助接地線通常使用普通接地電纜(絕緣被覆接地電纜)。

題號 3-36 單題頁

充油電纜之接續匣採用

  • (A) 固定式
  • (B) 移動式
  • (C) 自由式
  • (D) 方程式

正確答案:B

詳解:依官方答案,充油電纜接續匣採移動式,容許電纜位移。

題號 3-37 單題頁

線路中將三相單心電纜之被套於一端接續處連接在一起然後接地,而另端接續處不接地,稱為

  • (A) 開路接地
  • (B) 交錯接地
  • (C) 單端接地
  • (D) 間隔接地

正確答案:C

詳解:三相單心電纜被套於一端連接後接地、另端不接地,稱為單端接地。

題號 3-38(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣之銅管末端為與電纜密封,通常於該部位之鋁被表面須施做基層鉛工,下列程序中那些敘述是正確?

  • (A) 先將防蝕層烤熱用刀去除
  • (B) 用鋼絲刷刷除鋁被表面之氧化膜
  • (C) 用絕緣油清洗油垢
  • (D) 用瓦斯噴燈定點快速加溫後再移動

正確答案:AB

詳解:基層鉛工先烤熱防蝕層用刀去除,再用鋼絲刷去鋁被氧化膜;不可用絕緣油清洗。

題號 3-39(複選) 單題頁

充油電纜施做基層鉛工時,於鋁被表面用瓦斯噴燈加熱,其施做要領為哪些?

  • (A) 噴燈火焰顏色呈青色
  • (B) 火焰顏色調為呈紅色
  • (C) 火焰頻頻移動
  • (D) 火焰集中於一點,數分鐘後移動

正確答案:AC

詳解:加熱要領是火焰呈青色並頻頻移動,不可集中一點久熱。

題號 3-40(複選) 單題頁

充油電纜施做基層鉛工以瓦斯噴燈加熱時,於該電纜遠端油槽之盲栓須鬆開少許以洩油。其目的為:

  • (A) 降溫保護電纜
  • (B) 避免電纜內之油壓突增
  • (C) 防止內部絕緣油變質
  • (D) 除濕及排氣

正確答案:ABC

詳解:鬆開盲栓洩油,可降溫保護電纜、避免油壓突增並防止絕緣油變質。

題號 3-41(複選) 單題頁

充油電纜施做基層鉛工若火焰集中於一點加熱時,可能會使鋁被之溫度過熱,並可能會造成下列何種情形?

  • (A) 傷及電纜內部
  • (B) 使焊條即熔成滴狀流下
  • (C) 鋁被表面愈有光澤
  • (D) 鋁被軟化變形

正確答案:AB

詳解:火焰集中一點使鋁被過熱,可能傷及電纜內部,並使焊條熔成滴狀流下。

題號 3-42(複選) 單題頁

充油電纜基層鉛工之鍍層方式,下列敘述何者正確?

  • (A) 使用鋁焊條
  • (B) 使用鉛焊條
  • (C) 焊條塗抹於鋁被表面形成鍍層
  • (D) 鍍層之次數不少於三次,直至有光澤為止

正確答案:ACD

詳解:基層鉛工鍍層用鋁焊條塗抹於鋁被表面,次數不少於三次,直至有光澤。

題號 3-43(複選) 單題頁

充油電纜之基層鉛工於最後階段之處理,下列敘述何者正確?

  • (A) 使用鉛焊條
  • (B) 使用鋁焊條
  • (C) 將焊條加熱熔解於鍍層上
  • (D) 推送焊料時須保溫,使全面壓貼於鍍層表面,並依圖示尺寸完成所需外徑

正確答案:ACD

詳解:最後階段用鉛焊條加熱熔解於鍍層上,推送時保溫使全面壓貼並依圖示尺寸成形。

題號 3-44(複選) 單題頁

充油電纜施作接續或終端作業時,須先切斷末端電纜餘長,然後剝離該部位之鋁被,下列程序何者敘述正確?

  • (A) 剝除防蝕層
  • (B) 鋁被表面清潔乾淨後於剝除點向末端劃兩條相距約10mm垂直於電纜軸方向之平行溝
  • (C) 使用電鋸將鋁被鋸深
  • (D) 依作業手冊之方式脫離電纜

正確答案:ABD

詳解:先剝防蝕層、清潔後劃兩條平行溝,再依手冊脫離電纜;不用電鋸鋸深以免傷電纜。

題號 3-45(複選) 單題頁

充油電纜剝除鋁被後,其切口處之處理,下列程序敘述何者正確?

  • (A) 於切口處之心線用乾淨布包紮保護
  • (B) 用砂輪機將銳利切口邊緣磨平
  • (C) 解開包紮布後用去漬油清洗
  • (D) 使用電纜絕緣油沖洗乾淨

正確答案:AD

詳解:切口處心線以乾淨布保護,再以電纜絕緣油沖洗乾淨,不可用砂輪機。

題號 3-46(複選) 單題頁

充油電纜在人孔內接續,於接線中心切斷電纜餘長及剝除鋁被後,在導體壓接作業前之處理,下列敘述何者正確?

  • (A) 將接續匣銅管一邊一半分別套入兩側電纜
  • (B) 安裝止油裝置(Semi-Stop device)於鋁被切口處之心線上
  • (C) 撕去心線表面之碳化紙,不銹鋼帶及紙絕緣等
  • (D) 最後套入橡膠墊圈(Gasket)及絕緣筒(如有需要時)

正確答案:AB

詳解:壓接前先把接續匣銅管套入兩側電纜並安裝止油裝置,其餘程序在壓接後處理。

題號 3-47(複選) 單題頁

充油電纜之接續作業於接線套管經壓縮及其表面處理完全光滑後,始進行絕緣紙處理作業,下列程序敘述何者正確?

  • (A) 用去漬油清洗電纜心線及接線套管表面
  • (B) 用電纜絕緣油沖洗電纜心線及接線套管表面
  • (C) 將電纜心線上之不銹鋼帶及碳化紙帶全部切除
  • (D) 將絕緣遮蔽層鬆開後預留約30公分,以備銜接外,其餘切除

正確答案:BD

詳解:須用電纜絕緣油沖洗電纜心線與套管表面,並預留約30公分絕緣遮蔽層以備銜接。

題號 3-48(複選) 單題頁

充油電纜接續於絕緣紙處理作業中須依廠家施工圖將絕緣體削成一或二段階梯鉛筆狀,其使用方法為何?

  • (A) 削尖器
  • (B) 刀片
  • (C) 使用鋼琴線吊重錘繞圈順著撕
  • (D) 用廠家指定的特殊工具或方法

正確答案:CD

詳解:絕緣體削成階梯鉛筆狀,用鋼琴線吊重錘或廠家指定特殊工具或方法。

題號 3-49(複選) 單題頁

充油電纜接續施做絕緣紙處理作業中,將絕緣體削成一或二段階梯鉛筆狀之目的為何?

  • (A) 錐體美觀設計
  • (B) 電氣上電場分布考量
  • (C) 增強機械應力
  • (D) 形成電力錐能均勻分布磁力線

正確答案:BD

詳解:階梯鉛筆狀(電力錐)是考量電場分布均勻,並形成電力錐。

題號 3-50(複選) 單題頁

充油電纜接續作業於完成捲紮絕緣紙及安裝接續匣銅管定位後,須施做鉛工作業。將銅管末端安放於基層鉛工表面,其鉛工前之施做程序,下列程序敘述何者正確?

  • (A) 事先將銅管末端表面完成鍍層
  • (B) 用鋼絲刷刷除基層鉛工、銅管末端及間隔器等表面之不潔物
  • (C) 關閉接續匣之盲栓,次用玻璃帶或石棉帶包紮保護銅管及電纜防蝕層之切口處
  • (D) 用火焰加熱並用石(或脂)腊洗除其表面之氧化膜

正確答案:ABD

詳解:鉛工前須鍍層、鋼絲刷清除不潔物、包紮保護切口,並用火焰加熱及石腊洗除氧化膜。

題號 3-51(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣施做基層鉛工及鉛封作業時,經常使用火焰加熱,需以石(或脂)腊塗抹於金屬表面,其目的為何?

  • (A) 降溫
  • (B) 防潮濕
  • (C) 清洗不潔物
  • (D) 防止氧化

正確答案:ACD

詳解:石(脂)腊用於降溫、清洗不潔物與防止氧化,非為防潮濕。

題號 3-52(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣於完成捲紮絕緣紙及安放銅管定位後之鉛工作業,下列程序敘述何者正確?

  • (A) 用火焰加熱及塗以石(或脂)腊清除金屬表面之氧化膜
  • (B) 於基層鉛工表面集中火焰使鉛工焊條軟化為止
  • (C) 直接加熱於鉛焊條使熔化於基層鉛工表面
  • (D) 用軟皮一面揉搓一面推送壓貼於銅管末端之間隙,直至完全密封

正確答案:ACD

詳解:鉛工時先火焰加熱並塗石腊去氧化膜,再熔焊料並以軟皮揉搓推送貼合;不可集中火焰於焊條。

題號 3-53(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣於施做鉛工中,以火焰加熱,當推送鉛工焊料所到之處,均須預熱,方能黏住焊料,故溫度控制非常重要。如有失控時,可能發生下列何種情形?

  • (A) 加熱溫度不足時,焊料未完全軟化,不易推動,而且壓貼焊料不能密接
  • (B) 加溫過高,焊料成份隨即熔化分離,錫先成液狀流下,徒增作業困難
  • (C) 加溫過高會傷及電纜
  • (D) 不論加溫多高,電纜都不會有危險

正確答案:ABC

詳解:溫度不足焊料難推且不密接,過高則焊料成分分離並可能傷及電纜。

題號 3-54(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣於完成鉛工作業後,須施作防蝕層包紮作業,施作前之程序敘述下列何者正確?

  • (A) 先進行排氣真空處理(回路漏氣試驗)
  • (B) 抽真空後即充油
  • (C) 檢視鉛工部位於銅管末端處有否漏油現象
  • (D) 如無漏油現象,即可包紮防蝕層

正確答案:ABCD

詳解:包紮防蝕層前須先排氣真空處理、抽真空後充油,檢視鉛工處無漏油才可包紮。

題號 3-55(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣於鉛工作業完成後,施做鉛工補強及防蝕層包紮,施做前之程序敘述下列何者正確?

  • (A) 鋁被及銅管先將包紮處清除表面之氧化膜,再用鋼絲刷刷成粗糙表面
  • (B) 鉛工處表面用鋼絲刷及砂布刷除鉛工作業時所遺留之脂腊,並抹除表面多餘焊料碎片
  • (C) 用絕緣油沖洗表面
  • (D) 用去漬油洗淨表面

正確答案:ABD

詳解:補強前須清除氧化膜刷成粗糙、刷除脂腊與焊料碎片並用去漬油洗淨,不可用絕緣油。

題號 3-56(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣於鉛工作業完成後,須施做鉛工補強及防蝕層包紮,其包紮處清理乾淨後,下列程序敘述何者正確?

  • (A) 使用樹脂與軟化劑攪拌均勻
  • (B) 使用樹脂與硬化劑攪拌均勻
  • (C) 將前述之混合物全面塗於銅管、鉛工處及鋁被等之表面,次用玻璃帶包紮,重複施做二、三次
  • (D) 用自融帶、黏著帶及合成膠帶等依廠家說明書包紮

正確答案:BCD

詳解:包紮用樹脂與硬化劑攪拌均勻塗抹,再包玻璃帶二至三次,並依說明書用自融帶等包紮。

題號 3-57(複選) 單題頁

充油電纜接續匣或終端匣之組裝作業,其施做原則係依據下列何者為主?

  • (A) 多年經驗傳承
  • (B) 廠家電纜督導(技師)
  • (C) 廠家施工說明書及組立圖
  • (D) 熟練的技術員

正確答案:BC

詳解:組裝作業須依廠家督導(技師)的指導與廠家施工說明書及組立圖,不依個人經驗。

交連PE電纜絕緣體削尖作業

題號 4-1 單題頁

交連PE電纜之接續作業前須先將電纜整直,其方式通常使用( )加熱。

  • (A) 工業用吹風機
  • (B) 電熱繃帶
  • (C) 電熱烤箱
  • (D) 老化爐

正確答案:B

詳解:交連PE電纜整直用電熱繃帶加熱,溫度可控。

題號 4-2 單題頁

交連PE電纜加熱整直之溫度及時間通常為

  • (A) 70℃×4小時
  • (B) 75℃×3小時
  • (C) 80℃×2小時
  • (D) 依照廠家之施工說明書

正確答案:D

詳解:整直溫度與時間須依廠家施工說明書,各廠材料不同。

題號 4-3 單題頁

交連PE電纜接續處理前須先整直,其整直長度通常為

  • (A) 80公分
  • (B) 100公分
  • (C) 150公分
  • (D) 依照廠家施工圖說

正確答案:D

詳解:整直長度依廠家施工圖說,各規格不同。

題號 4-4 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝離被覆前,應先將剝除點外之石墨粉依規定之範圍以砂紙磨除,之後通常以( )乾淨。

  • (A) 濕麻布拭擦
  • (B) 濕棉布拭擦
  • (C) 去漬油清洗
  • (D) 壓縮空氣吹除

正確答案:C

詳解:剝被覆前磨除石墨粉後,以去漬油清洗乾淨,再剝離被覆。

題號 4-5 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為

  • (A) 50公分
  • (B) 60公分
  • (C) 70公分
  • (D) 依廠家施工圖說

正確答案:D

詳解:剝離被覆長度依廠家施工圖說,各規格不同。

題號 4-6 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝離被覆之長度,與規定值之容許誤差通常規定為( )mm。

  • (A) ±3
  • (B) ±5
  • (C) ±7
  • (D) ±10

正確答案:B

詳解:剝離被覆長度與規定值的容許誤差為±5mm。

題號 4-7 單題頁

交連PE電纜接續作業中剝除被覆前,下列步驟中何者須最先處理?

  • (A) 依施工圖說之尺寸磨除被覆上之石墨粉
  • (B) 用刀於被覆切除點周圍切割
  • (C) 磨除被覆上之石墨粉後用去漬油清除
  • (D) 用刀由被覆剝除點起縱切至接續中心線

正確答案:A

詳解:剝被覆前須最先依施工圖說尺寸磨除被覆上石墨粉。

題號 4-8 單題頁

交連PE電纜接續作業中切斷繃紮帶之長度通常為剝離被覆總長之

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 全部

正確答案:D

詳解:切斷繃紮帶長度為剝離被覆總長的全部,使遮蔽銅線完全露出。

題號 4-9 單題頁

交連PE電纜接續作業中切斷遮蔽銅線之長度通常為

  • (A) 20公分
  • (B) 25公分
  • (C) 35公分
  • (D) 依照廠家施工圖說

正確答案:D

詳解:切斷遮蔽銅線的長度依廠家施工圖說,各規格不同。

題號 4-10 單題頁

交連PE電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶前,下列步驟何者須最優先處理

  • (A) 剝除導體壓接部分之絕緣體
  • (B) 將遮蔽銅線平分上、下各兩束往後摺彎固定
  • (C) 剝除外部半導電層
  • (D) 削尖絕緣體

正確答案:B

詳解:切除半導電性帶前,須先將遮蔽銅線平分上下各兩束往後摺彎固定,避免妨礙作業。

題號 4-11 單題頁

交連PE電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶時,其切除之長度通常為

  • (A) 45公分
  • (B) 50公分
  • (C) 55公分
  • (D) 依照廠家施工圖說

正確答案:D

詳解:半導電性帶的切除長度依廠家施工圖說。

題號 4-12 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝除外部半導電層時,通常使用( )剝離絕緣體。

  • (A) 玻璃片
  • (B) 刀片
  • (C) 剝除器
  • (D) 鉋刀

正確答案:C

詳解:剝除外部半導電層通常使用剝除器,均勻不傷絕緣體。

題號 4-13 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝除外部半導電層之長度通常為

  • (A) 40公分
  • (B) 45公分
  • (C) 50公分
  • (D) 依照廠家施工圖說

正確答案:D

詳解:剝除外部半導電層的長度依廠家施工圖說。

題號 4-14 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝除外部半導電層後,下列後續步驟中何者須最先處理?

  • (A) 外部半導電層磨光
  • (B) 外露之絕緣體用膠帶包紮保護
  • (C) 露出之外部半導電層用玻璃片作削尖處理
  • (D) 剝除絕緣體及內部半導電層

正確答案:B

詳解:剝除外部半導電層後,先以膠帶包紮保護外露絕緣體,再進行下一步。

題號 4-15 單題頁

交連PE電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,其表面須磨光處理,通常使用( )三種砂紙。

  • (A) #100、#110、#120
  • (B) #130、#140、#150
  • (C) #160、#180、#240
  • (D) #240、#400、#600

正確答案:D

詳解:外部半導電層磨光使用#240、#400、#600三種砂紙,由粗到細。

題號 4-16 單題頁

交連PE電纜之接續作業中削尖外部半導電層時,其表面通常以三種砂紙磨光處理,砂紙之使用順序為

  • (A) #240、#400、#600
  • (B) #600、#400、#240
  • (C) #240、#600、#400
  • (D) #600、#240、#400

正確答案:A

詳解:砂紙使用順序為#240、#400、#600,由粗漸細磨光。

題號 4-17 單題頁

交連PE電纜接續作業中切除外部半導電層之長度,與規定值之容許誤差為( )mm。

  • (A) ±5
  • (B) ±4
  • (C) ±2
  • (D) ±1

正確答案:C

詳解:切除外部半導電層長度與規定值容許誤差為±2mm。

題號 4-18 單題頁

交連PE電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,下列後續步驟中何者須最先處理?

  • (A) 剝除絕緣體及內部半導電層
  • (B) 外部半導電層磨光處理
  • (C) 絕緣體削尖處理
  • (D) 外露之絕緣體用膠帶包紮保護

正確答案:B

詳解:削尖外部半導電層後須先做磨光處理,再進行後續絕緣體處理。

題號 4-19 單題頁

交連PE電纜接續作業中露出絕緣體之長度,與規定值之容許誤差通常為( )mm。

  • (A) ±5
  • (B) ±4
  • (C) ±3
  • (D) ±2

正確答案:D

詳解:露出絕緣體的長度與規定值容許誤差為±2mm。

題號 4-20 單題頁

交連PE電纜接續作業中剝除絕緣體及內部半導電層之長度通常規定為

  • (A) 100mm
  • (B) 130mm
  • (C) 150mm
  • (D) 依照施工圖說

正確答案:D

詳解:剝除絕緣體及內部半導電層的長度依施工圖說。

題號 4-21 單題頁

69kV交連PE電纜接續作業中絕緣體削尖處理時剝除絕緣體及內部半導電層後,下列後續步驟中何者須先處理?

  • (A) 絕緣體削尖處理
  • (B) 用玻璃片將絕緣體削成鉛筆狀之部分做整修
  • (C) 將外露之內部半導電性用刀片切除
  • (D) 使用三種砂紙將絕緣體及內部半導電層鉛筆狀之部分磨光

正確答案:A

詳解:絕緣體及內部半導電層剝除後,須先做絕緣體削尖處理,再整修與磨光。

題號 4-22 單題頁

交連PE電纜之接續作業中削尖絕緣體後,其表面通常以三種砂紙磨光處理,其砂紙之使用順序為

  • (A) #240、#400、#600
  • (B) #600、#400、#240
  • (C) #240、#600、#400
  • (D) #600、#240、#400

正確答案:A

詳解:絕緣體削尖後砂紙順序為#240、#400、#600,由粗到細磨光。

題號 4-23 單題頁

交連PE電纜接續作業中操作砂帶機時

  • (A) 不需戴口罩及護目鏡
  • (B) 僅需戴口罩
  • (C) 需戴口罩及護目鏡
  • (D) 僅需戴護目鏡

正確答案:C

詳解:操作砂帶機會產生粉塵與碎屑,需戴口罩及護目鏡。

題號 4-24 單題頁

交連PE電纜絕緣體削尖處理中露出絕緣體其磨光處理後之直徑,與規定值之容許誤差為

  • (A) ±0.5mm
  • (B) ±1mm
  • (C) ±2mm
  • (D) ±3mm

正確答案:A

詳解:露出絕緣體磨光後的直徑容許誤差為±0.5mm,精度要求高。

題號 4-25 單題頁

交連PE電纜絕緣體削尖處理及切除內部半導電性帶前,下列步驟中何者須最先處理?

  • (A) 使用絕緣體削尖器將絕緣體削成鉛筆狀
  • (B) 於絕緣體上依施工圖說做記號
  • (C) 使用三種砂紙依序將鉛筆狀處磨光滑
  • (D) 用玻璃片於鉛筆狀處做最後修整

正確答案:B

詳解:削尖前須先在絕緣體上依施工圖說做記號,再使用削尖器處理。

題號 4-26 單題頁

交連PE電纜絕緣體削尖處理中,切除內部半導電性帶之長度,通常規定為導體總長之

  • (A) 全部
  • (B) 1/2
  • (C) 1/3
  • (D) 1/4

正確答案:A

詳解:削尖時,內部半導電性帶須全部切除。

題號 4-27 單題頁

交連PE電纜之接續作業前須先將

  • (A) 電纜整直
  • (B) 電纜彎曲
  • (C) 電纜浸油
  • (D) 剝離絕緣紙

正確答案:A

詳解:交連PE電纜彎曲,接續前須先整直,才能正確處理。

題號 4-28 單題頁

交連PE電纜之接續作業中剝離被覆時,應先將PVC被覆上由剝除點外之( )依規定範圍以砂紙磨除乾淨。

  • (A) 鉛粉
  • (B) 銅粉
  • (C) 石墨粉
  • (D) 鋅粉

正確答案:C

詳解:剝離被覆前,須先磨除剝除點外PVC被覆上的石墨粉。

題號 4-29 單題頁

目前國內使用之交連PE電纜在PVC被覆與絕緣體之間的一層是

  • (A) 遮蔽銅線
  • (B) 鍍鋅鐵線
  • (C) 全鋁線
  • (D) 鋼心鋁線

正確答案:A

詳解:交連PE電纜PVC被覆與絕緣體之間的一層是遮蔽銅線。

題號 4-30 單題頁

量測輸電電纜PVC被覆是否破損的儀器是

  • (A) 電壓計
  • (B) 電流計
  • (C) 三用電表
  • (D) 高阻計

正確答案:D

詳解:高阻計可量測絕緣電阻,用於判斷PVC被覆是否破損。

題號 4-31 單題頁

電纜之容許拉力與電纜之( )有關。

  • (A) 彎曲半徑
  • (B) 導體截面積
  • (C) 絕緣材料
  • (D) 被覆厚度

正確答案:B

詳解:電纜容許拉力與導體截面積有關,截面積愈大,拉力愈大。

題號 4-32 單題頁

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之

  • (A) 絕緣電阻
  • (B) 被覆之厚度
  • (C) 被覆之電壓
  • (D) 被覆之電流

正確答案:A

詳解:接續前以高阻計量測被覆的絕緣電阻。

題號 4-33 單題頁

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之絕緣電阻,其量測結果,應大於( )MΩ-KM。

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:被覆絕緣電阻量測結果應大於10MΩ-KM。

題號 4-34 單題頁

地下輸電電纜遮蔽系統之非接地端通常裝設( )型之被覆保護裝置,保護電纜被覆。

  • (A) 非線性阻抗
  • (B) 線性阻抗
  • (C) 線圈接地
  • (D) 變壓器接地

正確答案:A

詳解:遮蔽系統非接地端裝設非線性阻抗的被覆保護裝置,正常絕緣、突波時導通。

題號 4-35 單題頁

電纜被覆絕緣電阻之測量方式為量測

  • (A) 導體與金屬遮蔽層間
  • (B) 導體與大地間
  • (C) 金屬遮蔽層與被覆間
  • (D) 絕緣體與被覆間

正確答案:C

詳解:被覆絕緣電阻是量測金屬遮蔽層與被覆間的電阻。

題號 4-36 單題頁

電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線( )公分以上。

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:延放後拉線環位置應超過電纜接續中心線50公分以上,使受力損傷部分可切除。

題號 4-37(複選) 單題頁

為避免終端匣或接續匣之品質惡化,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認電纜完全整直
  • (B) 確認應力錐安裝位置正確
  • (C) 確認無髒污物質或水分殘留在電纜絕緣體與應力錐界面
  • (D) 確認無髒污物質或水分殘留在應力錐與環氧樹脂套管界面

正確答案:ABCD

詳解:確認整直、應力錐位置,及界面無髒污水分,才能避免終端匣、接續匣品質惡化。

題號 4-38(複選) 單題頁

電纜絕緣體清潔處理過程時,下列哪些動作不正確?

  • (A) 使用接續匣材料所附之擦拭紙與市售藥用酒精擦拭
  • (B) 從電纜外半導電層向絕緣體方向擦拭
  • (C) 從電纜絕緣體向外半導電層方向擦拭
  • (D) 清潔後須仔細檢查絕緣體表面

正確答案:AB

詳解:清潔絕緣體應從絕緣體向外半導電層擦拭,且使用專用擦拭紙;從外向內與A、B操作不正確。

題號 4-39(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝前,應做好下列哪些準備?

  • (A) 閱讀各項施工機具說明書及操作手冊
  • (B) 檢查壓接機功能及確認鋼模尺寸
  • (C) 閱讀電纜終端匣或接續匣之組立圖
  • (D) 閱讀電纜終端匣或接續匣施工說明書

正確答案:ABCD

詳解:安裝前須閱讀機具手冊、檢查壓接機及鋼模,並閱讀組立圖與施工說明書。

題號 4-40(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝發生困難時,應如何依下列方式處理?

  • (A) 請安裝督導協助確認
  • (B) 依自己的知識及經驗決定最佳的處理方式
  • (C) 暫停工作並向施工班班長反映
  • (D) 與電纜供應商聯絡

正確答案:ACD

詳解:遇困難應請督導協助、暫停工作並向班長反映、與供應商聯絡,不可自行憑經驗決定。

題號 4-41(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝時,下列情形何者應予避免?

  • (A) 配戴戒指等飾物
  • (B) 穿著潔淨衣物並戴帽子
  • (C) 加裝空調設施
  • (D) 在工作場所吸煙

正確答案:AD

詳解:戴戒指等飾物與在工作場所吸煙,會污染電纜或造成危險,應避免。

題號 4-42(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣安裝環氧樹脂礙管時,下列事項何者應注意?

  • (A) 在環氧樹脂礙管外部表面塗抹絕緣油
  • (B) 須使用無水酒精與擦拭紙進行清潔
  • (C) 避免與其他零件發生碰撞
  • (D) 使用蒸餾水清洗環氧樹脂礙管內壁

正確答案:BC

詳解:環氧樹脂礙管須用無水酒精與擦拭紙清潔,並避免碰撞;不可塗絕緣油或蒸餾水清洗。

題號 4-43(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝螺栓時,下列事項何者應注意?

  • (A) 按對角順序鎖緊
  • (B) 須使用無水酒精與擦拭紙進行清潔
  • (C) 靠手感將每根螺栓鎖緊
  • (D) 按照圖面要求加平墊片或彈簧墊片

正確答案:AD

詳解:安裝螺栓須按對角順序鎖緊,並依圖面要求加平墊片或彈簧墊片。

題號 4-44(複選) 單題頁

輸電電纜屋外終端匣組立過程中,下列敘述何者正確?

  • (A) 需量測瓷礙管實際長度,再決定電纜處理的相關尺寸
  • (B) O型油封安裝時,在油封表面需塗抹矽油膏幫助氣密
  • (C) 吊掛安裝瓷礙管時,安裝督導可以不用在場
  • (D) 瓷礙管外壁需做清潔、內壁則不需要

正確答案:AB

詳解:須量測瓷礙管實際長度決定尺寸,O型油封塗矽油膏助氣密;吊裝須督導在場,內外壁都要清潔。

題號 4-45(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣壓接作業時,下列敘述何者不正確?

  • (A) 依施工圖說使用壓接模具
  • (B) 電纜導體截面積2000mm²以上時,需使用100噸壓接機
  • (C) 壓接模具與導體引出棒的接觸面需塗抹油膏潤滑
  • (D) 正式壓接前需確認壓接機具正常動作及壓接鋼模尺寸

正確答案:BC

詳解:電纜導體2000mm²以上並非規定用100噸壓接機,壓接模具與引出棒接觸面不宜塗油膏,故B、C不正確。

題號 4-46(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝組立作業,下列敘述何者不正確?

  • (A) 氣封型電纜終端匣之瓷礙管內需填灌絕緣油混合物
  • (B) 作業範圍包含氣封型電纜終端匣與GIS開關設備之導體連接
  • (C) 普通接續匣不需安裝絕緣筒
  • (D) 浸油型電纜終端匣之作業不包含樹脂礙管上方的電暈遮蔽罩

正確答案:ABD

詳解:氣封型礙管內不填絕緣油混合物,終端匣作業含氣封型與GIS導體連接,浸油型含電暈遮蔽罩,故A、B、D不正確;C正確。

題號 4-47(複選) 單題頁

輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?

  • (A) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理
  • (B) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好
  • (C) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接
  • (D) 保護裝置上蓋螺栓需依扭力規定均勻鎖緊

正確答案:ABC

詳解:接地電纜與箱體仍需防水處理、螺栓依扭力不可過緊,且須用封閉型壓接端子,故A、B、C不正確。

題號 4-48(複選) 單題頁

輸電電纜接續安裝之前置作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 人孔設置通風設施
  • (B) 人孔抽水及清洗
  • (C) 電纜絕緣體的絕緣電阻量測
  • (D) 電纜外被的絕緣電阻量測

正確答案:ABCD

詳解:接續前置作業含人孔通風、抽水清洗,及電纜絕緣體與外被的絕緣電阻量測。

題號 4-49(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣安裝組立在電纜絕緣體削尖作業中,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認外徑時僅需量測縱軸方向
  • (B) 參照施工圖說規定的最細砂紙磨除游標卡尺量測所造成的痕跡
  • (C) 絕緣體削尖作業完成後須以擦拭紙與無水酒精清潔電纜絕緣體表面
  • (D) 擦拭後須以吹風機吹乾去除殘留的溼氣

正確答案:BCD

詳解:外徑須量測多方向,並以最細砂紙磨除量測痕跡,再用無水酒精擦拭清潔並吹乾濕氣。

題號 4-50(複選) 單題頁

輸電電纜接續匣安裝組立作業,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 電纜假切斷位置不需考量重疊長度
  • (B) 剝除外被可用美工刀小心割去PVC外被
  • (C) 壓接時需確認導體確實完全插入接續管中
  • (D) 絕緣處理人員需按處理之相序於接續紀錄表中簽名負責

正確答案:AB

詳解:電纜假切斷位置須考量重疊長度,剝外被不可用美工刀以免傷及,故A、B錯誤。

題號 4-51(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣安裝組立作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 絕緣處理人員需按處理之相序於接續紀錄表中簽名負責
  • (B) 應力錐內部不需塗佈矽油或氟油
  • (C) 電纜插入環氧樹脂礙管時須小心不可使之碰撞受傷
  • (D) 氣封型終端匣內部依各廠牌規定不一定要灌油

正確答案:ACD

詳解:終端匣組立須簽名負責相序,電纜插入礙管不可碰撞,部分廠牌氣封型不需灌油。

題號 4-52(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣其O型油封之安裝,下列敘述何者正確?

  • (A) 安裝前須詳細檢查有無損傷
  • (B) 安裝組立時,須依規定塗抹矽油膏
  • (C) 須注意安裝位置,不可跑出溝槽
  • (D) 可使用膠帶假固定,安裝後不須移除

正確答案:ABC

詳解:O型油封安裝前檢查損傷、塗矽油膏、注意不跑出溝槽;膠帶假固定後應移除。

題號 4-53(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣其電纜導體引出棒壓接作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 電纜導體切斷時,須注意切斷面要盡可能與電纜呈80°並且不可偏斜
  • (B) 確認導體確實插入引出棒
  • (C) 依導體規格及使用之壓接機具,按規定設定壓力
  • (D) 核對施工圖說所選用之壓接模具及規格外,仍須量測模具對角尺寸以確認模具無變形

正確答案:BCD

詳解:導體須確實插入引出棒並依規格設定壓力,核對模具及對角尺寸;切斷面應垂直(90°)而非80°。

題號 4-54(複選) 單題頁

輸電交連PE電纜的接續匣組立作業中,屬於「有害的缺陷」,下列敘述何者正確?

  • (A) 金屬類異物是為有害,非金屬類則無礙
  • (B) 水即使在絕緣體以外的遮蔽層亦有腐蝕之影響
  • (C) 部分成品未正確組立,會發生界面間隙或變形
  • (D) 表面傷痕即使很淺,移除傷痕後仍須確認絕緣尺寸及功能

正確答案:BCD

詳解:水對遮蔽層也有腐蝕影響,部分成品組立不當會產生間隙或變形,傷痕移除後須確認絕緣尺寸;非金屬異物也有害。

題號 4-55(複選) 單題頁

輸電電纜終端匣或接續匣其導體引出棒之壓接作業,下列敘述何者正確?

  • (A) 確認電纜尺寸及組立圖指定之鋼模
  • (B) 壓接前須設定壓力後進行壓接作業
  • (C) 壓接後不必確認外觀及尺寸
  • (D) 壓接前須確認導體引出棒之外觀及尺寸

正確答案:ABD

詳解:壓接前確認鋼模、設定壓力、核對外觀尺寸,壓接後也須確認外觀及尺寸。

常見問題

輸電地下電纜裝修乙級學科有幾題?

本題庫為 V114090111 版,共 478 題,其中複選題 152 題、圖片題 46 題,分 4 章。

輸電地下電纜裝修乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。

輸電地下電纜裝修乙級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題有 152 題。

輸電地下電纜裝修乙級題目會和題庫一樣嗎?

試題出自公開題庫並抽題,本題庫圖片題有 46 題、複選題 152 題,建議連同圖與詳解一起練熟。

輸電地下電纜裝修乙級怎麼準備最快?

先練裝修知識與基本技能,再分別練充油與交連 PE 兩種接續作業,複選題逐項判斷,最後做正式模擬。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。