輸電架空線路裝修丙級題庫
輸電架空線路裝修丙級學科615題,分6章,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090112(114/09/01 公告,112/07/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 615 題,分 6 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 31 題 |
| 考試題數與時間 | 學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做輸電架空線路及電驛副線電纜 241 題,再做相關法規 94 題與材料認識 80 題。
識圖章有 50 題,且多為符號圖片題;間距、接地電阻等數字別只背答案,再用錯題複習和正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖 | 50 題 |
| 儀器及工具使用 | 75 題 |
| 材料認識 | 80 題 |
| 工作方法 | 75 題 |
| 輸電架空線路相關法規 | 94 題 |
| 輸電架空線路及電驛副線電纜 | 241 題 |
- 識圖
- 考架空輸電線路最高電壓、RST 相別標示顏色、絕緣礙子劣化現象與輸電材料符號圖例。
- 儀器及工具使用
- 考施工工具的報廢判斷、可轉連接器、延線時動力線軸架速度、高阻計與五輪滑車組成。
- 材料認識
- 考電線截面積與電阻、防(制)震器、161kV 架空地線、導線 795MCM(26/7) ACSR 與預型保護條。
- 工作方法
- 考水泥桿回填夯實、間隔器與導線角度、複導體緊線、OPGW 延放及電桿接地電阻上限。
- 輸電架空線路相關法規
- 考電業法與輸配電設備裝置規則,如特別高壓定義、建設等級、淨空距離與航空障礙燈設置高度。
- 輸電架空線路及電驛副線電纜
- 考保護網接地電阻、副線電纜絕緣電阻、OPGW 規格、耐張礙子連、鐵塔接地與基礎電學計算。
完整題目
識圖
台灣地區架空輸電線路目前最高輸送電壓為
- (A) 11.4kV
- (B) 69kV
- (C) 161kV
- (D) 345kV
正確答案:D
詳解:台灣架空輸電線路最高輸送電壓為345kV(超高壓)。
台灣地區超高壓架空輸電線路輸送電壓為
- (A) 22.8kV
- (B) 69kV
- (C) 161kV
- (D) 345kV
正確答案:D
詳解:台灣超高壓架空輸電線路的電壓等級為345kV。
下列何者不是保護設備?
- (A) 避雷器
- (B) 接地網
- (C) 斷路器
- (D) 電壓調整器
正確答案:D
詳解:避雷器、接地網、斷路器皆為保護設備,電壓調整器用於調整電壓,不是保護設備。
OPGW是指
- (A) 間隔器
- (B) 防(制)震器
- (C) 複合光纖地線
- (D) 鋼心鋁絞線
正確答案:C
詳解:OPGW為複合光纖地線,兼具架空地線與光纖通信功能。
下列何者不屬架空輸電線路使用之絕緣器材?
- (A) 陶瓷礙子
- (B) 玻璃礙子
- (C) 聚合礙子
- (D) 間隔器
正確答案:D
詳解:礙子(陶瓷、玻璃、聚合)用於絕緣;間隔器用來分隔導線,不屬絕緣器材。
光纖用於通信做為主要傳送媒體,主要是考慮其具有下列哪項優點?
- (A) 極小頻寬
- (B) 易串音
- (C) 成本高
- (D) 不受電磁場干擾
正確答案:D
詳解:光纖以光傳輸,不受電磁場干擾,是用於通信的主要優點。
下列何者不是架空輸電線路用鐵塔?
- (A) 懸垂型鐵塔
- (B) 終端型鐵塔
- (C) 耐張型鐵塔
- (D) 微波鐵塔
正確答案:D
詳解:鐵塔有懸垂型、耐張型、終端型;微波鐵塔屬通信用,非輸電線路鐵塔。
若以銅導電率做為基準值,鋁之導電率約為銅之
- (A) 40%
- (B) 60%
- (C) 50%
- (D) 30%
正確答案:B
詳解:以銅導電率為100%,鋁約為60%。
電力系統相別標示,常以何色代表R相?
- (A) 紅色
- (B) 綠色
- (C) 黃色
- (D) 藍色
正確答案:A
詳解:電力系統相別標示,R相以紅色代表。
下列何者非屬選擇架空輸電線路導線時所需具有之必要特性?
- (A) 導電率高
- (B) 耐張力強
- (C) 非絞線
- (D) 易彎曲
正確答案:C
詳解:導線須導電率高、耐張力強、易彎曲,且多為絞線以增加柔軟與強度,故非絞線不是必要特性。
下列何者非屬架空輸電線路絕緣礙子劣化之現象?
- (A) 質鬆多孔
- (B) 磁盤裂痕
- (C) 鐵器鏽蝕
- (D) 撥水性強
正確答案:D
詳解:礙子劣化現象有質鬆多孔、磁盤裂痕、鐵器鏽蝕;撥水性強是良好表現,非劣化。
一均勻導體之直流電阻與其截面積成
- (A) 相等值
- (B) 正比
- (C) 反比
- (D) 不成比例
正確答案:C
詳解:均勻導體電阻R=ρL/A,與截面積成反比。
磁場主要由下列哪種因素造成?
- (A) 電壓
- (B) 電容
- (C) 電感
- (D) 電流
正確答案:D
詳解:磁場由電流通過導體所產生,故主要原因是電流。
下列何者與架空輸電線路導線發生電暈之成因無關?
- (A) 導線之粗細
- (B) 輸電電壓之高低
- (C) 支持物之高低
- (D) 導線表面平滑度
正確答案:C
詳解:電暈與電壓高低、導線粗細及表面平滑度有關,與支持物高低無關。
輸電用鐵塔漆成紅色及白色相間的目的為
- (A) 美觀
- (B) 航空識別
- (C) 與周圍觀調和
- (D) 避免飛鳥撞擊
正確答案:B
詳解:鐵塔漆紅白相間,是為航空識別,提醒飛機避開。
電力系統RST相別標示,下列何者不是常用的標示顏色?
- (A) 紅色
- (B) 藍色
- (C) 綠色
- (D) 白色
正確答案:C
詳解:常用相別顏色為紅、白、藍,綠色不是常用標示色。
經線路勘查,測量之後,將線路經過之縱斷面以適當之比尺,製成縱斷面圖(Profile),其橫軸比例通常爲
- (A) 1:500
- (B) 1:1,000
- (C) 1:2,000
- (D) 1:2,500
正確答案:D
詳解:縱斷面圖橫軸(水平距離)比例通常為1:2,500。
經線路勘查,測量之後,將線路經過之縱斷面以適當之比尺,製成縱斷面圖(Profile),其縱軸比例通常爲
- (A) 1:500
- (B) 1:1,000
- (C) 1:2,000
- (D) 1:2,500
正確答案:A
詳解:縱斷面圖縱軸(高程)比例通常為1:500,放大以便看出高低起伏。
輸電線路相別顏色以藍色代表何相?
- (A) S相
- (B) R相
- (C) T相
- (D) C相
正確答案:C
詳解:輸電線路以紅、白、藍標示R、S、T相,藍色代表T相。
下圖輸電材料符號為

- (A) 軛鐵
- (B) 球軋頭
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球連環
正確答案:C
詳解:圖為U形的錨型軋頭(錨形卸扣),以插銷連接掛接件。
下圖輸電材料符號為

- (A) 掛線夾板
- (B) 拉線夾板
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 球連環
正確答案:B
詳解:圖為拉線夾板,用於夾持拉線(鋼絞線)。
下圖輸電材料符號為

- (A) 懸垂礙子
- (B) 聚合礙子
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球連環
正確答案:A
詳解:圖為碟形的懸垂礙子,用於懸吊導線並提供絕緣。
下圖輸電材料符號為

- (A) U型軋頭
- (B) 球軋頭
- (C) 錨型軋頭
- (D) Y型球軋頭
正確答案:D
詳解:圖為Y型球軋頭,Y形叉口夾持連接金具。
下圖輸電材料符號為

- (A) 掛線夾板
- (B) 拉線夾板
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 球連環
正確答案:C
詳解:圖為壓縮型終端夾板,以壓縮方式固定導線終端。
下圖輸電材料符號為

- (A) 裝角鐵片
- (B) 球軋頭
- (C) 錨型軋頭
- (D) U型軋頭
正確答案:A
詳解:圖為T形的裝角鐵片,有多個孔供螺栓固定。
下圖輸電材料符號為

- (A) 球軋頭
- (B) 直角雙軋頭
- (C) 掛線夾板
- (D) 軛鐵
正確答案:D
詳解:圖為三角形多孔的軛鐵(軛板),用於連接複導體礙子串。
下圖輸電材料符號為

- (A) 礙子
- (B) 錨型軋頭
- (C) 弛度調整板
- (D) Y型球軋頭
正確答案:C
詳解:圖為弧形多孔的弛度調整板,可調整導線弛度。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩連環
- (B) 球連環
- (C) 直角雙連環
- (D) 圓環
正確答案:B
詳解:圖為球連環,一端為球窩、另一端為連環,用於礙子串連接。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩連環
- (B) 窩軋頭
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球軋頭
正確答案:B
詳解:圖為窩軋頭,一端為窩形承接球頭,另一端為叉形軋頭。
下圖輸電材料符號為

- (A) 軛鐵
- (B) 掛線夾板
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球連環
正確答案:B
詳解:圖為掛線夾板(懸垂夾),用於懸掛導線。
下圖輸電材料符號為

- (A) 球軋頭
- (B) 掛線夾板
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球連環
正確答案:A
詳解:圖為球軋頭,一端為球頭,另一端為叉形開口以插銷連接。
下圖輸電材料符號為

- (A) 雙連環
- (B) 直角雙連環
- (C) 軋頭連環
- (D) 直角雙軋頭
正確答案:C
詳解:圖為軋頭連環,一端為叉形軋頭,另一端為連環孔。
下圖輸電材料符號為

- (A) 錨型軋頭
- (B) 圓環
- (C) 球連環
- (D) 錘重
正確答案:B
詳解:圖為橢圓的圓環(連環),用於串接連接金具。
下圖輸電材料符號為

- (A) 掛線夾板
- (B) 跳線補強裝置
- (C) 跳線間隔器
- (D) 錘重
正確答案:B
詳解:圖為跳線補強裝置,用於加強耐張塔跳線的連接。
下圖輸電材料符號為

- (A) 直角雙連環
- (B) 軋頭連環
- (C) 雙連環
- (D) 直角雙軋頭
正確答案:A
詳解:圖為直角雙連環,兩連環互成直角,可作多向連接。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩連環
- (B) 直角雙軋頭
- (C) 直角雙連環
- (D) 圓環
正確答案:B
詳解:圖為直角雙軋頭,兩叉形軋頭互成直角。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩連環
- (B) 雙軋頭
- (C) 直角雙連環
- (D) 圓環
正確答案:B
詳解:圖為雙軋頭,兩端皆為叉形軋頭,可連接兩連接件。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩連環
- (B) 防震器
- (C) 直角雙連環
- (D) 圓環
正確答案:B
詳解:圖為防震器(制震器),兩端錘重抑制導線因風引起的振動。
下圖輸電材料符號為

- (A) 掛線夾板
- (B) 線路避雷器
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 球連環
正確答案:B
詳解:圖為線路避雷器,內有電阻片,用於引導雷擊電流入地。
下圖輸電材料符號為

- (A) 弧角
- (B) 裝甲鐵片
- (C) 弧環
- (D) 球連環
正確答案:A
詳解:圖為弧角,用於礙子串端部保護電弧。
下圖輸電材料符號為

- (A) 掛線夾板
- (B) 防墜安全器
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 球連環
正確答案:B
詳解:圖為防墜安全器,供高處作業人員於攀登時防止墜落使用。
下圖輸電材料符號為

- (A) 窩軋頭
- (B) 窩連環
- (C) 錨型軋頭
- (D) 球軋頭
正確答案:B
詳解:圖為窩連環,一端為窩形承接球頭,另一端為連環。
下圖輸電材料符號為

- (A) 裝角鐵片
- (B) 球軋頭
- (C) 軋頭連環
- (D) 錨型軋頭
正確答案:C
詳解:圖為軋頭連環,一端為叉形軋頭,另一端為連環孔。
下圖輸電材料符號為

- (A) Y型軋頭連環
- (B) 球軋頭
- (C) U型軋頭
- (D) 錨型軋頭
正確答案:A
詳解:圖為Y型軋頭連環,Y形叉口接連環。
下圖輸電材料符號為

- (A) 直角雙連環
- (B) 直角雙軋頭
- (C) 軋頭連環
- (D) 雙軋頭
正確答案:B
詳解:圖為直角雙軋頭,兩叉形軋頭互成直角。
下圖輸電材料符號為

- (A) 制震器
- (B) 掛線夾板
- (C) 軛鐵
- (D) 複導體導線間隔器
正確答案:D
詳解:圖為複導體導線間隔器,使兩條導線保持間距。
下圖輸電材料符號為

- (A) 四導體導線間隔器
- (B) 四導體跳線補強裝置
- (C) 壓縮型終端板
- (D) 軛鐵
正確答案:A
詳解:圖為四導體導線間隔器,以X形框架固定四條導線間距。
下圖輸電材料符號為

- (A) 懸垂連
- (B) 掛線夾板
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 電暈遮蔽環
正確答案:D
詳解:圖為電暈遮蔽環,用於均勻電場,降低電暈放電。
下圖輸電材料符號為

- (A) 電暈遮蔽環
- (B) 複合光纖地線懸垂裝置
- (C) 終端夾板
- (D) 拉線夾板
正確答案:B
詳解:圖為複合光纖地線(OPGW)懸垂裝置,用於懸吊光纖地線。
下圖輸電器材符號為

- (A) 聚合礙子(Polymer Insulator)
- (B) 掛線夾板
- (C) 拉線夾板
- (D) 壓縮型終端夾板
正確答案:A
詳解:圖為聚合礙子,由玻璃纖維芯體、傘片及上下金屬終端組成。
儀器及工具使用
施工工具有下列那一情形時,不應繼續使用?
- (A) 工具型式符合,例行檢驗合格
- (B) 工具超過耐用年限未送檢驗者
- (C) 工具使用範圍及限制符合規定者,例行檢驗合格
- (D) 工具超過耐用年限,但經檢驗仍合格堪用者
正確答案:B
詳解:工具超過耐用年限未送檢驗,不應繼續使用,以免失效造成危險。
下列何種工具屬於架空輸電線路從業人員個人隨身攜帶工具?
- (A) 捲尺
- (B) 鋼絲繩
- (C) 拉線網
- (D) 夾線器
正確答案:A
詳解:捲尺屬個人隨身攜帶的小工具;鋼絲繩、拉線網、夾線器為施工機具。
161kV架空輸電線路開始延線時,五輪滑車掛於鐵塔之何者橫擔,以利引線鋼索延放?
- (A) 地線橫擔
- (B) 一號橫擔
- (C) 二號橫擔
- (D) 三號橫擔
正確答案:B
詳解:161kV延線時,五輪滑車掛在鐵塔一號橫擔(最上層導線橫擔),便於引線鋼索延放。
鋁滑車溝槽內之橡膠襯墊主要功能為
- (A) 增加摩擦力
- (B) 增加彈性
- (C) 增加強度
- (D) 防止電線損傷
正確答案:D
詳解:滑車溝槽內襯橡膠,可防止延線時電線被刮傷。
架空輸電線路延線時,導線通過滑車會產生
- (A) 靜電
- (B) 電容
- (C) 電暈
- (D) 無線電干擾
正確答案:A
詳解:導線通過滑車摩擦會產生靜電,故須做接地以保護人員。
架空輸電線路延線使用之五輪滑車,中央滑輪材質為
- (A) 鋁質
- (B) 橡膠
- (C) 鐵質
- (D) 銅質
正確答案:C
詳解:五輪滑車的中央滑輪為承受較大張力之鐵質。
架空輸電線路延放地線係使用何者設備?
- (A) 拉線機
- (B) 放線機
- (C) 副線機
- (D) 動力捲線機
正確答案:C
詳解:延放地線使用副線機,主導線則用拉線機配合放線機。
架空輸電線路延線所使用之延線滑板,主要功能為使被延放之導線
- (A) 平穩
- (B) 避免擦傷
- (C) 降低延線拉力
- (D) 減輕負載
正確答案:A
詳解:延線滑板使導線平穩通過,避免導線受力不均而扭轉。
可轉連接器主要功能為
- (A) 增加延線張力
- (B) 避免電線扭轉受損
- (C) 增加電線摩擦力
- (D) 較易延放
正確答案:B
詳解:可轉連接器可旋轉,避免電線扭轉受損。
延放複導體架空輸電線路每相導線(非地線)時,一般會使用
- (A) 單輪滑車
- (B) 鐵滑車
- (C) 三輪滑車
- (D) 五輪滑車
正確答案:C
詳解:複導體每相有兩條導線,延放時一般使用三輪滑車。
規格相同麻繩中,性能較好且能承受張力較大者為
- (A) 馬尼拉繩
- (B) 瓊麻繩
- (C) 大麻繩
- (D) 尼龍繩
正確答案:A
詳解:規格相同下,馬尼拉繩強度大、性能較佳,常用於施工吊掛。
規格相同麻繩中,抗空氣腐蝕性能較佳者為
- (A) 馬尼拉繩
- (B) 瓊麻繩
- (C) 尼龍繩
- (D) 白棕繩
正確答案:B
詳解:依官方答案,瓊麻繩抗空氣腐蝕性能較佳。
鋼繩打結時,其扯斷強度約為未打結鋼繩
- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 70%
- (D) 80%
正確答案:A
詳解:鋼繩打結會降低強度,扯斷強度約剩50%。
鋼絲繩之截面積磨損至剩餘多少時,該鋼絲繩應予報廢汰換?
- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%
正確答案:C
詳解:鋼絲繩截面積磨損至剩80%,即磨損達20%時應報廢汰換。
下列工具何者不屬於架空輸電線路從業人員個人隨身攜帶工具?
- (A) 活動板手
- (B) 捲尺
- (C) 安全輔助繩
- (D) 白棕繩
正確答案:D
詳解:白棕繩是施工用繩,不是個人隨身攜帶工具。
麻繩打結時,其扯斷強度約為未打結麻繩
- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 70%
- (D) 80%
正確答案:A
詳解:麻繩打結時強度降低,扯斷強度約為未打結的50%。
架空輸電線路延線時,動力線軸架放線速度須與下列何種設備速度同步?
- (A) 拉線機
- (B) 放線機
- (C) 副線機
- (D) 動力捲線機
正確答案:B
詳解:動力線軸架放線速度須與放線機速度同步,避免導線鬆緊不一。
架空輸電線路延線時,如遇高、低差較大之區間,一般會使用
- (A) 單輪滑車
- (B) 三輪滑車
- (C) 五輪滑車
- (D) 引下滑車
正確答案:D
詳解:高低差較大的區間用引下滑車,使導線順利導引下降。
扭力板手具有下列何種功能?
- (A) 量測螺栓強度
- (B) 量測螺帽強度
- (C) 量測螺帽與螺栓鎖緊強度
- (D) 量測螺栓尺寸
正確答案:C
詳解:扭力板手用來量測螺帽與螺栓鎖緊的強度(扭力)。
架空輸電線路架線時使用之手搖或電動捲揚機,主要功能為
- (A) 吊拉人員
- (B) 吊拉礙子連
- (C) 吊拉飲水
- (D) 吊拉麻繩
正確答案:B
詳解:手搖或電動捲揚機用於吊拉礙子連等重物,便於架線。
攜帶式電場強度計是用來測量架空輸電線的
- (A) 電流
- (B) 無效電力
- (C) 有效電力
- (D) 空間電場大小
正確答案:D
詳解:攜帶式電場強度計用於測量架空輸電線的空間電場大小。
攜帶式電場強度計刻度的單位可為
- (A) kV/M
- (B) volt
- (C) ampere
- (D) watt
正確答案:A
詳解:電場強度單位為kV/m,故電場強度計刻度可為kV/M。
磁場磁力計刻度的單位為
- (A) kV/M
- (B) volt
- (C) gauss
- (D) watt
正確答案:C
詳解:磁場磁力計刻度單位為高斯(gauss)。
使用磁場磁力計時,1毫高斯(milligauss)等於多少高斯(Gauss)?
- (A) 0.1
- (B) 0.01
- (C) 0.001
- (D) 0.0001
正確答案:C
詳解:1毫高斯為千分之一高斯,等於0.001高斯。
高阻計是用來測量
- (A) 絕緣電阻
- (B) 電流
- (C) 無效電力
- (D) 有效電力
正確答案:A
詳解:高阻計(megger)用於量測絕緣電阻。
高阻計電阻檔的單位可為
- (A) volt
- (B) ampere
- (C) MΩ
- (D) watt
正確答案:C
詳解:絕緣電阻很大,高阻計以MΩ為單位。
使用高阻計測量絕緣電阻時,1MΩ等於多少Ω?
- (A) 100
- (B) 1000
- (C) 1,000,000
- (D) 10,000,000
正確答案:C
詳解:1MΩ=10^6Ω=1,000,000Ω。
一般數位式多用(三用)電表不能量測
- (A) 電阻
- (B) 電壓
- (C) 電流
- (D) 磁場
正確答案:D
詳解:數位多用電表可量測電阻、電壓、電流,不能量測磁場,磁場需用磁力計。
架空輸電線路施工與維護所使用的儀器
- (A) 應定期作校驗
- (B) 不必作校驗
- (C) 等有疑問時才作校驗
- (D) 等故障後才作校驗
正確答案:A
詳解:儀器須定期校驗,確保測量準確,不可等有疑問或故障後才校驗。
各類使用乾電池的儀器當顯示電量不足時
- (A) 應立刻更換電池再使用
- (B) 不管它
- (C) 不影響測量結果
- (D) 繼續使用,事後再更換電池
正確答案:A
詳解:電量不足會使測量不準,應立即更換電池再使用。
交流電流表的刻度單位可為
- (A) volt
- (B) ampere
- (C) watt
- (D) Ω
正確答案:B
詳解:交流電流表單位為安培(ampere)。
使用指針型交流電流表時,若刻度10代表10安培時,則刻度5代表多少安培電流?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:刻度與電流成正比,刻度10代表10A,刻度5即5A。
使用指針型交流電流表時,若刻度25代表10安培,則指針在刻度5代表多少安培?
- (A) 2
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:A
詳解:刻度25代表10A,每格0.4A,刻度5即5×10/25=2A。
下面那一個不是絕緣用防護具?
- (A) 皮底鞋
- (B) 橡膠手套
- (C) 礙子罩
- (D) 橡皮袖套
正確答案:A
詳解:皮底鞋不具絕緣防護性能;橡膠手套、礙子罩、橡皮袖套才是絕緣防護具。
下面那一個才是正規絕緣用防護具?
- (A) 皮鞋
- (B) 橡膠手套
- (C) 布鞋
- (D) 樹枝
正確答案:B
詳解:橡膠手套是經檢驗的絕緣防護具,皮鞋、布鞋、樹枝皆不具正規絕緣性能。
絕緣用防護具主要是用來
- (A) 墊設備
- (B) 壓設備
- (C) 保護設備
- (D) 保護勞工
正確答案:D
詳解:絕緣防護具是為保護勞工,避免觸電。
下面那一個不是活線作業用器具?
- (A) 線夾操作棒
- (B) 通用絕緣操作棒
- (C) 樹枝
- (D) 絕緣工作梯
正確答案:C
詳解:樹枝不是絕緣工具,活線作業須用經檢驗的絕緣用具。
架空輸電線路活線作業時,使用絕緣操作棒下列何者正確?
- (A) 適用於各項電壓等級
- (B) 要注意電壓等級
- (C) 不需事先測試洩漏電流
- (D) 要先沾水
正確答案:B
詳解:絕緣操作棒各有適用電壓等級,使用時要注意電壓等級是否符合。
下列何者是壓縮型終端夾板的主要用途?
- (A) 延線用
- (B) 弛度調整
- (C) 導線擋拉
- (D) 吊運器材
正確答案:C
詳解:壓縮型終端夾板用於導線擋拉(耐張),承受導線張力。
使用高阻測定計測量礙子之電阻,至少需高於多少百萬歐姆(MΩ)以上,才算合格?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 500
- (D) 1,500
正確答案:C
詳解:依規定礙子絕緣電阻用高阻計測量,須高於500MΩ才算合格。
光時域反射器可測量複合光纖地線及光纜之光纖的特性中,下列何者不正確?
- (A) 傳輸損失及接續損失
- (B) 光纖長度
- (C) 光纖斷裂點位置
- (D) 光纖截面積
正確答案:D
詳解:光時域反射器可測損失、長度與斷裂點,不能測光纖截面積。
有關光纖熔接機組的功能敘述,下列何者不正確?
- (A) 可測量光纖長度
- (B) 適用於單模及多模光纖熔接
- (C) 能自動進行光纖纖核之定位及對準,完成光纖熔接
- (D) 完成熔接後可直接顯示光纖接續損失值
正確答案:A
詳解:光纖熔接機用於熔接並顯示接續損失,不能測量光纖長度,長度需用光時域反射器。
下列何者不是複合光纖地線之光纖施工時使用的儀器?
- (A) 光纖功率計
- (B) 光纖熔接機
- (C) 數位式多用(三用)電表
- (D) 光時域反射器
正確答案:C
詳解:數位多用電表不用於光纖施工;光纖功率計、熔接機、OTDR才是。
下列何者不是複合光纖地線施工時抑制捻轉的對策?
- (A) 於複合光纖地線之前端與末端各裝上錘重(Counter Weight)
- (B) 使用一般單輪滑車
- (C) 須使用細溝滑車
- (D) 於複合光纖地線表面漆上捻轉識別用的紅色標記,以方便觀察捻轉數
正確答案:B
詳解:抑制捻轉須用細溝滑車、裝錘重及標記,不可使用一般單輪滑車。
架空輸電線路施工承攬廠商須依承攬工程內容準備必要機具,經工程執行單位派員實施查驗後,下列那一情形之施工機具不得使用?
- (A) 機具數量不足,經改善通過複驗者
- (B) 機具規格與規範不符合,但經改善通過複驗者
- (C) 機具功能損壞,已自行檢修完成,但未經查驗者
- (D) 機具經查驗合格者
正確答案:C
詳解:機具檢修後未經查驗者不得使用,須經查驗合格才可用於施工。
有關於延線施工使用BullWheel型式放線機,下列敘述何者不正確?
- (A) 可使用於ZTACIR等低弛度高容量耐熱導線
- (B) 可使用於ACSR鋼心鋁絞線導線
- (C) 動力線軸組具備2只轉輪
- (D) 動力線軸組只具備1只轉輪
正確答案:D
詳解:BullWheel型放線機動力線軸組具備2只轉輪,故D不正確。
延線滑板所連結之錘重主要功能為使被延放之導線
- (A) 避免扭轉
- (B) 減輕負載
- (C) 降低延線拉力
- (D) 避免擦傷
正確答案:A
詳解:延線滑板連結的錘重,用來避免導線扭轉。
架空輸電線路延架線時導線若與既設送電中線路交叉時會產生
- (A) 靜電
- (B) 感應電壓
- (C) 電暈
- (D) 無線電干擾
正確答案:B
詳解:導線與既設送電中線路交叉,帶電線路會在導線上感應出電壓。
架空輸電線路延架線時導線與既設送電中線路交叉時,其交叉點前後之滑車上可以裝設下列何種裝置,以降低感應電壓危害?
- (A) 拉吊機
- (B) 可轉連接器
- (C) 壓輪組
- (D) 接地滑輪組
正確答案:D
詳解:在交叉點前後滑車上裝接地滑輪組,可將感應電壓導入大地,降低危害。
施工時所使用之器材或竹木等暫時堆置於現場,下列處理方式何者不正確?
- (A) 以繩索、鋼索、鍍鋅鐵線來捆綁固定時,需用木塊、木板、布料、橡皮等當襯墊
- (B) 線軸底部需放置墊木,防止滾動
- (C) 懸掛「有電危險」之警告布條或板塊
- (D) 懸掛「請勿攀登」之警告布條或板塊
正確答案:C
詳解:施工器材堆置不須掛「有電危險」警示,該警示用於帶電設備,故C不正確。
下列何者為扭距板手的刻度單位?
- (A) ㎏/㎜²
- (B) ㎜²
- (C) ㎝²
- (D) m²
正確答案:A
詳解:扭力板手刻度單位可為㎏/㎜²(依官方答案)。
下列場所何者不需要使用吊金工法來施工?
- (A) 狹窄的作業場所
- (B) 緊鄰(跨越)難以停電之重要輸電線路場所
- (C) 線下跨越高速公路、公路或鐵路之場所
- (D) 連接站引下線
正確答案:D
詳解:連接站引下線不需吊金工法;狹窄、跨越重要線路或交通要道才需要。
吊金工法使用之滑車用高強度纜繩(High Tension Rope for Suspension Pulley Block)不需具有下列那一特性?
- (A) 重量輕
- (B) 強度高
- (C) 延伸性高
- (D) 優良的耐水性及絕緣性
正確答案:C
詳解:滑車用高強度纜繩須重量輕、強度高、耐水絕緣佳,延伸性不宜高,否則易生彈性伸縮。
下列何者非屬複合光纖地線吊金工法施工機具?
- (A) 油壓壓縮機
- (B) 自走機
- (C) 回收機
- (D) 吊金車繩
正確答案:A
詳解:油壓壓縮機用於壓接,不屬複合光纖地線吊金工法的機具。
壓縮型終端夾板壓縮施工作業時,不須使用到下列何種工具設備?
- (A) 引擎泵浦
- (B) 油壓壓縮機
- (C) 可轉連接器
- (D) 壓縮鋼模
正確答案:C
詳解:壓縮終端夾板用泵浦、油壓壓縮機與鋼模,可轉連接器用於延線,不需用到。
手搖拉吊器過載警示裝置會於負載超出多少容量時,發出聲響或視窗顯示或類似之警示訊號以提示操作人員?
- (A) 1.1倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2.0倍
- (D) 3.0倍
正確答案:B
詳解:手搖拉吊器負載超過1.5倍容量時,須以聲響或視窗等發出警示。
架空輸電線路施工用之接地系統裝置不包含下列何種構件?
- (A) 導線及接地固定夾
- (B) 接地線
- (C) 絕緣操作棒
- (D) 快速接頭
正確答案:D
詳解:施工接地系統含導線夾、接地線、快速接頭,絕緣操作棒不屬其構件。
架空輸電線路施工用之接地系統裝置的接地線線徑不得小於
- (A) 5.5㎜²
- (B) 14㎜²
- (C) 22㎜²
- (D) 38㎜²
正確答案:D
詳解:施工用接地線線徑不得小於38㎜²,以承受故障電流。
使用台棒法裝建鐵塔時,下列敘述何者不正確?
- (A) 台棒為吊桿,必須豎立於塔基外
- (B) 台棒有木製及鋼管製2種
- (C) 台棒為吊桿,首先豎立於塔基中心,並裝設3條以上支線
- (D) 支線仰角需與地面保持60度以下
正確答案:A
詳解:台棒法的台棒須豎立於塔基中心,不是塔基外,故A不正確。
鐵塔裝建時,下列敘述何者不正確?
- (A) 點檢鎖緊每一支螺栓,並套上制止螺帽
- (B) 在裝建過程中可鎚打螺栓或以拉吊機等工具來強行迫裝
- (C) 螺栓須用扭矩扳手計量其鎖緊度至規定值
- (D) 鐵塔4塔腳應加裝接地線裝置
正確答案:B
詳解:裝建鐵塔不得鎚打螺栓或強行迫裝,以免損傷構件,故B不正確。
鐵塔油漆之塗裝厚度,可使用下列何種儀器來量測?
- (A) 游標卡尺
- (B) 捲尺
- (C) 顯微鏡
- (D) 膜厚計
正確答案:D
詳解:塗裝厚度用膜厚計量測,游標卡尺與捲尺不適用。
下列有關宙乘車的敘述,何者不正確?
- (A) 具有煞車功能
- (B) 具有行走距離量測功能
- (C) 結構設計安全係數2以上
- (D) 圍閘高度應90㎝以上
正確答案:C
詳解:依官方答案,宙乘車安全係數的規定與C不符,故C不正確。
拉線線夾係作為夾緊導線用,其顎之外形(Jaw contour)須為何種形狀,以確保有足夠夾持力及避免損傷導線?
- (A) 圓弧形
- (B) 三角形
- (C) 長方形
- (D) 六角形
正確答案:A
詳解:拉線線夾顎形為圓弧形,才能均勻夾持並避免損傷導線。
下列何者不是拉線線夾須在適當明顯處標明的資料?
- (A) 製造廠商標誌
- (B) 適用外徑
- (C) 安全工作荷重
- (D) 夾口長度
正確答案:D
詳解:拉線線夾須標明廠牌、適用外徑與安全工作荷重,夾口長度非必要標示。
下列何者不是五輪滑車主要的組成配件?
- (A) 中央導引滑輪
- (B) 兩側導線滑輪
- (C) 延線夾板
- (D) 固定框架
正確答案:C
詳解:五輪滑車由中央導引滑輪、兩側導線滑輪與固定框架組成,延線夾板不屬之。
下列有關於三輪滑車的敘述,何者不正確?
- (A) 中央有1只導引滑輪
- (B) 兩側各有2只導線滑輪
- (C) 導線滑輪溝槽底部須為圓弧形
- (D) 導線滑輪溝槽需敷設橡膠襯墊
正確答案:B
詳解:三輪滑車兩側各只有1只導線滑輪(共3輪),B說各2只不正確。
下列有關於拉線網的敘述,何者不正確?
- (A) 可直接與拉線機之鋼索連接
- (B) 開口端為網套可供套連導線
- (C) 環狀端以編織或套管壓接方式製成環狀
- (D) 可與可轉連接器連結使用
正確答案:A
詳解:拉線網不可直接與拉線機鋼索連接,須透過可轉連接器,故A不正確。
有關架空輸電線路施工用之檢電器,下列敘述何者不正確?
- (A) 為檢測架空輸電線路是否帶電之用
- (B) 為感應式檢電器
- (C) 檢測線路帶電時,須能發光及產生音響警示
- (D) 不需具有自我檢測功能
正確答案:D
詳解:檢電器須具自我檢測功能,確保可靠,故D不正確。
有關架空輸電線路施工用之檢相器,下列敘述何者不正確?
- (A) 作為架空輸電線路相序檢測之用
- (B) 為指針式或數位式顯示
- (C) 可量測輸電設備的電壓
- (D) 需具有自我檢測功能
正確答案:C
詳解:檢相器用於檢測相序,不是量測電壓,故C不正確。
有關觀測弛度使用之經緯儀,下列敘述何者不正確?
- (A) 可測量水平角
- (B) 可測量垂直角
- (C) 可測量距離(斜距、平距)
- (D) 由望遠鏡、水平度盤、豎直度盤、水準器、基座所組成
正確答案:C
詳解:經緯儀測水平角與垂直角,不能直接測距,故C不正確。
有關架線弛度調整,下列敘述何者不正確?
- (A) 設置弛度觀測板
- (B) 短跨距不需使用儀器觀測
- (C) 長跨距需使用儀器觀測
- (D) 應使用經緯儀觀測之
正確答案:B
詳解:無論短或長跨距都須用經緯儀觀測弛度,故B不正確。
緊線作業最常用最方便的斜弛度觀測法為
- (A) 等長法
- (B) 水平弛度法
- (C) 異長法
- (D) 角度法
正確答案:A
詳解:斜弛度觀測最常用最方便的是等長法。
有關捲吊礙子連之捲揚機,下列敘述何者不正確?
- (A) 捲揚機僅能使用手搖方式做動力
- (B) 起吊用鋼纜吊重不得超過其安全荷重
- (C) 固定捲揚機之大鐵釘或木樁須牢固,並應能承受所吊之安全負荷
- (D) 捲揚機之位置至鐵塔距離至少應在15M以上,並能通視吊掛物
正確答案:A
詳解:捲揚機可為手搖或電動,A說僅能手搖不正確。
工程現場如鄰近或跨越高壓配電線路時,為確保施工安全,下列敘述何者不正確?
- (A) 須搭築保護架
- (B) 須設置安全防護套管
- (C) 情況許可時,申請配電線停電施工
- (D) 不須裝設安全防護套管
正確答案:D
詳解:鄰近或跨越高壓配電線路須做安全防護套管,D說不須裝設不正確。
有關輸電鐵塔之接地電阻量測,下列敘述何者不正確?
- (A) 一般測量方式使用3電極法
- (B) 輔助接地棒不須安放在一直線上
- (C) 輔助接地棒按照約5~10M的間隔安放
- (D) 電阻值量測時,接地線應與塔體分離
正確答案:B
詳解:3電極法的輔助接地棒須安放在一直線上,故B不正確。
材料認識
電線截面積愈大其電阻值
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不變
- (D) 定值
正確答案:A
詳解:R=ρL/A,截面積愈大,電阻愈小。
架空輸電線路之導線一般採用
- (A) 銅線
- (B) 全鋼線
- (C) 鋁線
- (D) 銅合金線
正確答案:C
詳解:架空輸電線路導線一般採用鋁線(鋼心鋁絞線),輕且成本低。
架空輸電線路所使用之絕緣礙子主要作用為
- (A) 絕緣
- (B) 增加強度
- (C) 美觀
- (D) 減少電力損失
正確答案:A
詳解:絕緣礙子的主要作用是絕緣,使帶電導線與鐵塔隔離。
目前台灣地區架空輸電線路所使用之絕緣礙子其主要材質為
- (A) 玻璃
- (B) 陶瓷
- (C) 鐵材
- (D) 鋁合金
正確答案:B
詳解:台灣架空輸電線路絕緣礙子主要材質為陶瓷(依官方答案)。
架空輸電線路導線壓接時,必須先將導線
- (A) 油漆
- (B) 清潔乾淨
- (C) 塗矽油膏
- (D) 塗金鋼沙
正確答案:B
詳解:導線壓接前須清潔乾淨,去除氧化物與油污,以保證接觸良好。
相同材質之導線,其線徑愈大則能承受之電流
- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 不變
- (D) 定值
正確答案:A
詳解:導線線徑愈大,截面積愈大,電阻愈小,能承受電流愈大。
導線795MCM(45/7)ACSR,其中45係指
- (A) 線徑
- (B) 鋁素線大小
- (C) 鋼素線股數
- (D) 鋁素線股數。
正確答案:D
詳解:795MCM(45/7)ACSR中,45為鋁素線股數,7為鋼素線股數。
架空輸電線路採用鋁線之主要原因為
- (A) 鋁比銅之導電率較高
- (B) 鋁之耐張強度較大
- (C) 鋁之投資成本較節省
- (D) 鋁的比重比銅大
正確答案:C
詳解:架空線採用鋁線主因為成本節省;鋁導電率不及銅,比重較小。
下列哪種材料不適宜製造絕緣礙子?
- (A) 石英
- (B) 陶土
- (C) 石墨
- (D) 玻璃
正確答案:C
詳解:石墨導電,不能作絕緣礙子;石英、陶土、玻璃為絕緣材料。
直徑為5密爾(mil)之導線截面積為
- (A) 25平方密爾
- (B) 25圓密爾
- (C) 25π /4密爾
- (D) 25π平方密爾
正確答案:B
詳解:圓密爾=直徑平方(mil²),5密爾直徑截面積為5²=25圓密爾。
電導係數愈大導體之導電性愈
- (A) 佳
- (B) 壞
- (C) 不一定
- (D) 不相關
正確答案:A
詳解:電導係數愈大,導電性愈佳。
導線之電阻隨溫度之增加而
- (A) 減少
- (B) 不變
- (C) 增加
- (D) 定值
正確答案:C
詳解:金屬導線電阻隨溫度上升而增加。
導線之電阻係數隨溫度之增加而
- (A) 減少
- (B) 不變
- (C) 增加
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:金屬導體的電阻係數隨溫度上升而增加。
下列何種架空輸電線路支持物用地面積最小
- (A) 鐵塔
- (B) 鐵柱
- (C) 鋼管桿
- (D) 單桿水泥桿
正確答案:D
詳解:單桿水泥桿底面積最小,用地面積最小。
電阻值的倒數稱為
- (A) 電抗值
- (B) 電容值
- (C) 電導值
- (D) 電感值
正確答案:C
詳解:電阻值的倒數稱為電導值(G=1/R)。
有關串並聯電路中,下列述敘何者正確?
- (A) 電阻並聯時,其總電阻增加
- (B) 電容並聯時,其總電容值增加
- (C) 電感並聯時,其總電感值增加
- (D) 電感串聯時,其總電感值減小
正確答案:B
詳解:電容並聯時總電容為各電容相加,故增加;電阻並聯總電阻減少,電感並聯減少、串聯增加。
架空輸電線路裝置防(制)震器,其目的係在抑制下列何種風速對導線所引起的振動?
- (A) 8M/sec
- (B) 16M/sec
- (C) 20M/sec
- (D) 40M/sec
正確答案:A
詳解:防(制)震器是抑制低風速(約8m/s)引起導線的微風振動。
螺栓轉矩之單位可為
- (A) 牛頓
- (B) 公斤-磅
- (C) 牛頓-公尺
- (D) 瓦特
正確答案:C
詳解:螺栓轉矩(扭力)單位為牛頓-公尺(N·m)。
目前台灣地區69kV及161kV架空輸電線耐張礙子連使用之標準絕緣礙子其規格為
- (A) 5-3/4"×10",25,000磅
- (B) 5-3/4"×10",30,000磅
- (C) 5-3/4"× 12",46,000磅
- (D) 5-3/4"×10",15,000磅
正確答案:A
詳解:69kV與161kV耐張礙子連使用標準礙子為5-3/4"×10"、25,000磅規格。
銅、鐵和鋁之導電率關係為
- (A) 銅>鐵>鋁
- (B) 銅>鋁>鐵
- (C) 鋁>鐵>銅
- (D) 鋁>銅>鐵
正確答案:B
詳解:導電率排序為銅>鋁>鐵。
ACSR/AW是下列哪種導線的英文簡稱?
- (A) 全鋁絞線
- (B) 硬銅絞線
- (C) 鋁包鋼心鋁絞線
- (D) 鍍鋅鋼絞線
正確答案:C
詳解:ACSR/AW為鋁包鋼心鋁絞線,AW代表鋁包鋼線。
鋁包鋼心鋁絞線主要用於
- (A) 雷害地區
- (B) 鹽霧害地區
- (C) 風害地區
- (D) 住宅地區
正確答案:B
詳解:鋁包鋼心鋁絞線耐腐蝕,主要用於鹽霧害地區。
下列何者不是架空輸電線路用材料?
- (A) 間隔器
- (B) 防(制)震器
- (C) 變壓器
- (D) 拉線夾板
正確答案:C
詳解:間隔器、防震器、拉線夾板皆為線路材料,變壓器屬變電設備。
下列何者為69kV架空輸電線路使用之架空地線?
- (A) 7No.8 ACW
- (B) 795MCM ACSR
- (C) 636MCM AAC
- (D) 795MCM AAC
正確答案:A
詳解:69kV架空地線為7No.8 ACW,即鋁包鋼絞線。
下列何者為161kV架空輸電線路使用之架空地線?
- (A) 7No.6 ACW
- (B) 795MCM ACSR
- (C) 636MCM AAC
- (D) 795MCM AAC
正確答案:A
詳解:161kV架空地線為7No.6 ACW。
下列何者為345kV架空輸電線路使用之架空地線?
- (A) 19No.8 ACW
- (B) 795MCM ACSR
- (C) 636MCM AAC
- (D) 795MCM AAC
正確答案:A
詳解:345kV架空地線為19No.8 ACW。
架空輸電線路之電驛用副線電纜(Pilot Wire)主要做何用途?
- (A) 防雷用
- (B) 防污染用
- (C) 電驛保護
- (D) 防風害用
正確答案:C
詳解:副線電纜(Pilot Wire)用於傳遞訊號,作為電驛保護用。
下列何者不是目前架空輸電線路採用之預力電桿長度?
- (A) 14公尺
- (B) 16公尺
- (C) 18公尺
- (D) 20公尺
正確答案:D
詳解:預力電桿長度有14、16、18公尺,20公尺非常用。
下列何者不是架空輸電線路使用鋼管桿設計之主要目的?
- (A) 比鐵塔用地面積少
- (B) 施工時間較鐵塔短
- (C) 配合市容減少民眾對鐵塔之恐懼感
- (D) 運輸容易
正確答案:D
詳解:鋼管桿用地少、工期短、美觀,運輸並不比鐵塔容易。
ACSR是下列哪種材料的英文簡稱?
- (A) 鋼心鋁絞線
- (B) 全鋁線
- (C) 錘重
- (D) 防(制)震器
正確答案:A
詳解:ACSR為鋼心鋁絞線的英文簡稱。
架空輸電線路所使用之477MCM ACSR導線,其截面積約為公制
- (A) 150㎜₂
- (B) 250㎜₂
- (C) 350㎜₂
- (D) 450㎜₂
正確答案:B
詳解:477MCM×0.5067≈241.7mm²,約250mm²。
795MCM(26/7)ACSR其鋼心素線為幾股構成?
- (A) 7股
- (B) 19股
- (C) 26股
- (D) 33股
正確答案:A
詳解:795MCM(26/7)表示鋁線26股、鋼心7股。
下列何者不是架空輸電線路使用之導線支持物?
- (A) 木桿
- (B) 水泥桿
- (C) 玻璃纖維桿
- (D) 鋼管桿
正確答案:C
詳解:架空輸電支持物有木桿、水泥桿、鋼管桿,玻璃纖維桿不用。
導體電阻與導體的長度
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:A
詳解:R=ρL/A,電阻與長度成正比。
導體電阻與導體的截面積
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:B
詳解:電阻與截面積成反比。
下列金屬中何者導電率最高?
- (A) 銅
- (B) 鐵
- (C) 鋁
- (D) 銀
正確答案:D
詳解:金屬中銀的導電率最高,其次為銅、鋁。
架空輸電線路使用之477MCM(19)AAC導線,其中「19」係指
- (A) 鋼素線直徑
- (B) 鋼素線股數
- (C) 鋁素線直徑
- (D) 鋁素線股數
正確答案:D
詳解:477MCM(19)AAC中的19代表鋁素線股數為19股。
架空輸電線路使用之795MCM(45/7)ACSR/AW導線,其中「AW」係表示鋼心為
- (A) 鋁絞線
- (B) 全鋁線
- (C) 鍍鋅鋼線
- (D) 鋁包鋼線
正確答案:D
詳解:ACSR/AW中的AW表示鋼心為鋁包鋼線。
架空輸電線路使用之954MCM(45/7)ACSR導線,其鋁素線為幾股?
- (A) 7
- (B) 38
- (C) 45
- (D) 52
正確答案:C
詳解:954MCM(45/7)ACSR中,45為鋁素線股數。
架空輸電線路使用之795MCM(45/7)ACSR導線,其鋼素線為幾股?
- (A) 7
- (B) 38
- (C) 45
- (D) 52
正確答案:A
詳解:795MCM(45/7)ACSR中,7為鋼素線股數。
下列何種規格之礙子,非屬目前台灣地區一般既設345kV架空輸電線路所使用之礙子?
- (A) 320×195,66,000磅
- (B) 5-3/4"×10",30,000磅
- (C) 5-3/4"× 12",46,000磅
- (D) 5-3/4"×10",15,000磅
正確答案:D
詳解:依官方答案,345kV既設線路未使用5-3/4"×10"、15,000磅規格的礙子。
下列那一種導線的截面積最大?
- (A) 954MCM AAC
- (B) 795MCM ACSR
- (C) 636MCM AAC
- (D) 477MCM AAC
正確答案:A
詳解:MCM數值愈大截面積愈大,954MCM最大。
架空輸電線路懸垂或跳線礙子連加掛錘重的主要目的是
- (A) 增加耐霧絕緣強度
- (B) 抑低礙子連橫傾角度
- (C) 抑制導線震動
- (D) 提升耐雷絕緣強度
正確答案:B
詳解:加掛錘重可抑低礙子連在風吹時的橫傾角度。
下列那一種材料非屬角鋼桿或水泥桿支線所使用的構件?
- (A) 水泥腳木
- (B) U型復來螺栓
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 鍍鋅鋼絞線
正確答案:C
詳解:支線使用腳木、U型復來螺栓、鍍鋅鋼絞線,不用壓縮型終端夾板。
下列何者非屬航空障礙物標誌方式?
- (A) 鐵塔交錯塗紅白色帶狀油漆
- (B) 球狀標記
- (C) 旗狀標記
- (D) 航空障礙燈
正確答案:D
詳解:標誌方式有塗色、球狀、旗狀;航空障礙燈屬燈光警示。
下列何者不適合做為航空障礙燈運轉電源供應方式?
- (A) 柴油發電機
- (B) 市電配電線路
- (C) 太陽能板加儲能電池
- (D) 地線靜電感應
正確答案:A
詳解:柴油發電機需燃油與維護,不適合長期供應障礙燈電源。
下列那一種方式可以提高架空輸電線路礙子連耐污染的性能?
- (A) 加裝線路避雷器
- (B) 礙子塗HVIC
- (C) 加裝弧角
- (D) 加裝弛度調整板
正確答案:B
詳解:礙子塗HVIC(高壓絕緣塗料)可提升耐污染性能。
下列那一種材質不適合做為絕緣礙子的原料?
- (A) 陶瓷
- (B) 玻璃
- (C) 鋁合金
- (D) 高分子聚合材料(polymer)
正確答案:C
詳解:鋁合金為導體,不能作絕緣礙子的原料。
導線795MCM(26/7)ACSR,其中7係指
- (A) 線徑
- (B) 鋁素線線徑
- (C) 鋁素線股數
- (D) 鋼素線股數
正確答案:D
詳解:795MCM(26/7)ACSR中,7是鋼素線股數。
下列那一種導線不是國內架空輸電線路目前所使用的耐熱導線?
- (A) 477MCM(19) AAC
- (B) 310㎜²(30/7)ZTACIR
- (C) 795MCM(26/7) TACSR
- (D) 795MCM TACCSR
正確答案:A
詳解:AAC為一般全鋁絞線,不是耐熱導線。
架空複合光纖地線之光纖接續盒的功能為
- (A) 熔接光纖
- (B) 收納光纖
- (C) 提供光纖訊號光源
- (D) 放大光纖訊號強度
正確答案:B
詳解:接續盒用於收納光纖接續部分,保護光纖。
下列那一種導線的壓縮型壓接套管不含鋼心構件?
- (A) 795MCM(26/7) TACSR
- (B) 310㎜²(30/7)ZTACIR
- (C) 636MCM AAC
- (D) 795MCM(45/7) ACSR
正確答案:C
詳解:636MCM AAC為全鋁線,壓接套管不含鋼心構件。
架空輸電線路導線用壓縮型終端夾板不含下列那一種構件?
- (A) 鋼心
- (B) 鋁套管
- (C) 跳線端子
- (D) U型螺栓
正確答案:D
詳解:壓縮型終端夾板含鋼心、鋁套管及跳線端子,不含U型螺栓。
架空輸電線路導線用掛線夾板本體所使用的材質為
- (A) 鋁合金
- (B) 鑄鐵
- (C) 不鏽鋼
- (D) 高分子聚合材料(polymer)
正確答案:A
詳解:掛線夾板本體採鋁合金,輕且耐蝕。
架空輸電線路導線用拉線夾板本體所使用的材質為
- (A) 不鏽鋼
- (B) 鋁合金
- (C) 鑄鐵
- (D) 碳鋼
正確答案:B
詳解:依官方答案,拉線夾板本體採鋁合金。
架空輸電線路導線用各類線夾本體所使用的材質為
- (A) 碳鋼
- (B) 陶瓷
- (C) 鋁合金
- (D) 鑄鐵
正確答案:C
詳解:各類線夾本體為避免電位腐蝕,採鋁合金。
架空輸電線路導線或跳線用間隔器的線夾會使用下列哪種型式的螺栓,以避免線夾過度鎖緊夾傷導線?
- (A) I型螺栓
- (B) U型螺栓
- (C) 耐落型螺栓
- (D) 鎖斷型螺栓
正確答案:D
詳解:間隔器線夾採鎖斷型螺栓,鎖緊到規定扭力即斷,避免夾傷導線。
架空複合光纖地線會使用下列哪一種耐張連裝置,以確保光纖的通訊功能?
- (A) 預先成型式(Preformed Type)
- (B) 壓縮型終端夾板
- (C) 掛線夾板組
- (D) 熱縮型套管組
正確答案:A
詳解:OPGW使用預先成型式耐張裝置,避免壓壞光纖。
球軋頭可與下列那一種材料搭配使用?
- (A) 雙軋頭
- (B) 窩連環
- (C) 弧角
- (D) 直角雙軋頭
正確答案:B
詳解:球軋頭須與窩連環搭配,形成球窩連接。
雙軋頭可與下列那一種材料搭配使用?
- (A) 球軋頭
- (B) 窩軋頭
- (C) 軋頭連環
- (D) 弧環
正確答案:C
詳解:雙軋頭可與軋頭連環搭配連接。
下列那一種材料與耐雷害設計無關?
- (A) 絕緣礙子
- (B) 弧角
- (C) 線路避雷器
- (D) 弛度調整板
正確答案:D
詳解:弛度調整板用於導線弛度,與耐雷設計無關。
電暈遮蔽環的主要功能為
- (A) 防止產生電暈
- (B) 增加美觀
- (C) 提升耐雷強度
- (D) 提高礙子連機械強度
正確答案:A
詳解:電暈遮蔽環使電場均勻,防止產生電暈。
電暈遮蔽環裝設的位置在
- (A) 69kV耐張礙子連導線側
- (B) 345kV耐張礙子連導線側
- (C) 69kV耐張礙子連鐵塔側
- (D) 345kV耐張礙子連鐵塔側
正確答案:B
詳解:電暈遮蔽環裝設於345kV耐張礙子連導線側(高電場處)。
架空複合光纖地線的光纖所使用的材質為
- (A) 陶瓷
- (B) 石英
- (C) 矽玻璃
- (D) 高分子聚合材料(polymer)
正確答案:C
詳解:OPGW的光纖材質為矽玻璃。
架空輸電線路導線用預型保護條的主要功能為
- (A) 擴增導線直徑
- (B) 防止電位腐蝕
- (C) 防止產生電暈
- (D) 防止導線在夾板處產生金屬疲勞
正確答案:D
詳解:預型保護條可防止導線在夾板處因振動產生金屬疲勞。
架空輸電線路導線用預型保護條所使用的材質為
- (A) 鋁
- (B) 碳鋼
- (C) 石英
- (D) 陶瓷
正確答案:A
詳解:預型保護條使用鋁材質,與導線同材質。
架空輸電線路一般跟導線直接接觸的材料都會使用哪種材質,以避免產生電位腐蝕?
- (A) 碳鋼
- (B) 鋁
- (C) 不鏽鋼
- (D) 鑄鐵
正確答案:B
詳解:與導線接觸材料用鋁,避免異種金屬造成電位腐蝕。
壓縮型終端夾板鋼心的主要功能為
- (A) 防止電位腐蝕
- (B) 防止產生金屬疲勞
- (C) 提供機械強度
- (D) 提供電流通路
正確答案:C
詳解:終端夾板鋼心提供機械強度,承受導線拉力。
壓縮型終端夾板鋁套管的主要功能為
- (A) 防止產生電暈
- (B) 防止電位腐蝕
- (C) 防止產生金屬疲勞
- (D) 提供電流通路
正確答案:D
詳解:鋁套管負責提供電流通路。
下列那一種材料不常做為架空輸電線路地線使用?
- (A) 軟鋼索
- (B) 鍍鋅鋼絞線
- (C) 鋁包鋼絞線
- (D) 複合光纖地線
正確答案:A
詳解:軟鋼索易生鏽,不常作輸電線路地線。
在相同的線徑條件,下列那一種導線能輸送的電力容量最大?
- (A) ACSR
- (B) ZTACIR
- (C) TACSR
- (D) ACSR/AW
正確答案:B
詳解:同線徑下耐熱導線ZTACIR容許溫度高,輸送容量最大。
整體軛體一般會使用在下列那一類型架空輸電線路鐵塔上?
- (A) 69kV單導體懸垂塔
- (B) 161kV複導體懸垂塔
- (C) 345kV四導體耐張塔
- (D) 345kV四導體懸垂塔
正確答案:C
詳解:整體軛體用於345kV四導體耐張塔,承受較大張力。
345kV架空輸電線路導線用線夾螺栓/螺帽邊角都會製造成圓弧狀其主要作用為
- (A) 造型美觀
- (B) 增強機械強度
- (C) 避免割傷作業人員
- (D) 防止產生電暈
正確答案:D
詳解:螺栓邊角做成圓弧狀,避免尖端放電產生電暈。
下列那一種材料無法直接與絕緣礙子連結?
- (A) 軋頭連環
- (B) 窩軋頭
- (C) 球軋頭
- (D) 窩連環
正確答案:A
詳解:軋頭連環須與雙軋頭配合,不直接與礙子連結。
下列那一種導線的單位長度重量最重?
- (A) 954MCM AAC
- (B) 945MCM ACSR
- (C) 795MCM AAC
- (D) 795MCM ACSR
正確答案:B
詳解:ACSR含鋼心,同線徑下較全鋁線重,945MCM ACSR最重。
架空輸電線路懸垂礙子連裝置之導線在置入掛線夾板前,會加裝下列那一種材料以保護導線?
- (A) 熱縮型套管
- (B) 壓接套管
- (C) 預型保護條
- (D) 膠帶
正確答案:C
詳解:置入掛線夾板前加裝預型保護條,保護導線。
架空輸電線路架線時,會在兩座鐵塔之間使用下列那一種材料來連結不同線軸的導線?
- (A) 壓縮型終端夾板
- (B) 拉線夾板
- (C) 預型保護條
- (D) 壓接套管
正確答案:D
詳解:延線時以壓接套管連結不同線軸的導線。
跳線用間隔器線夾所使用的鎖斷型螺栓,一般是使用哪種材質製成?
- (A) 鋁合金
- (B) 不鏽鋼
- (C) 鑄鐵
- (D) 碳鋼
正確答案:A
詳解:鎖斷型螺栓一般以鋁合金製成。
5-3/4"×12"規格的絕緣礙子,其中5-3/4"是表示絕緣礙子的
- (A) 重量
- (B) 高度
- (C) 直徑
- (D) 洩漏距離
正確答案:B
詳解:5-3/4"表示礙子單片的高度(間距)。
5-3/4"×12"規格的絕緣礙子,其中12"是表示絕緣礙子的
- (A) 洩漏距離
- (B) 高度
- (C) 直徑
- (D) 重量
正確答案:C
詳解:12"表示礙子的直徑。
工作方法
架空輸電線路水泥桿建電桿回填應每多少公分須進行夯實作業一次?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:水泥桿回填每30公分須夯實一次。
架空輸電線路水泥桿建桿作業時,台付支繫點應離桿尾之位置,為桿身全長之
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:建桿時台付支繫點離桿尾約為桿身全長的1/3。
一般國內既設161kV架空輸電線路懸垂礙子連及跳線靜止時,帶電部分與支持物間應保持之標準絕緣間距為
- (A) 0.8公尺
- (B) 1.65公尺
- (C) 3.3公尺
- (D) 5公尺
正確答案:B
詳解:161kV既設線路靜止時帶電部分與支持物標準間距為1.65公尺。
架空輸電線路水泥桿設置電桿支線時其角度以多少度為最經濟?
- (A) 30
- (B) 45
- (C) 60
- (D) 75
正確答案:B
詳解:電桿支線角度以45度最經濟。
架空輸電線路水泥桿支線之單眼鐵栓伸出地面部分,最多不得超過幾公分?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:單眼鐵栓伸出地面部分最多不得超過30公分。
架空輸電線路水泥桿支撐電桿之支桿與電桿間最經濟角度為幾度?
- (A) 6
- (B) 16
- (C) 26
- (D) 36
正確答案:C
詳解:支撐電桿之支桿與電桿間最經濟角度為26度。
架空輸電線路懸垂礙子連保護條裝置後,任二條之末端相距之容許誤差值為多少公分以下?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:A
詳解:懸垂礙子連保護條裝置後,任二條末端相距誤差須在2公分以下。
架空輸電線路耐張礙子連之插梢頭應
- (A) 向上
- (B) 向下
- (C) 向左
- (D) 向右
正確答案:A
詳解:耐張礙子連的插梢頭應向上,防止滑脫。
架空輸電線路間隔器與導線必須成
- (A) 30度
- (B) 45度
- (C) 60度
- (D) 90度
正確答案:D
詳解:間隔器與導線必須成90度垂直裝置。
架空輸電線路水泥桿之支線桿與地面之傾斜角度以多少度為宜?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:D
詳解:支線桿與地面傾斜角度以80度為宜。
架空輸電線路水泥桿支線之單眼鐵閂長2,400公厘其孔深至少為幾公厘以上?
- (A) 1,000
- (B) 1,200
- (C) 1,600
- (D) 2,000
正確答案:C
詳解:單眼鐵閂長2,400公厘,孔深至少1,600公厘,約為2/3長度。
架空輸電線路懸垂型木桿接桿作業時,接桿之長度至少為幾公尺以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:B
詳解:懸垂型木桿接桿長度至少2.0公尺。
架空輸電線路耐張型木桿接桿作業時,接桿之長度至少為幾公尺以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:D
詳解:耐張型木桿受力較大,接桿長度至少3.0公尺。
架空輸電線路延線後易生靜電或感應電壓,因此在緊線時必須先
- (A) 接地
- (B) 短路
- (C) 開路
- (D) 絕緣
正確答案:A
詳解:延線後易生靜電或感應電壓,緊線前須先接地以保安全。
架空輸電線路延線施工時除須注意延線拉力外,為避免靜電感應,確保安全,尚須特別注意
- (A) 接地
- (B) 延線區間
- (C) 地形
- (D) 環保
正確答案:A
詳解:延線時為避免靜電感應,須特別注意接地。
銅、鋼和鋁之導電率關係為
- (A) 銅>鋼>鋁
- (B) 銅>鋁>鋼
- (C) 鋁>鋼>銅
- (D) 鋁>銅>鋼
正確答案:B
詳解:導電率依序為銅>鋁>鋼。
架空輸電線路導線材料795MCM其截面積約為多少㎜²?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:D
詳解:795MCM×0.5067≈403mm²,約400mm²。
拆除架空輸電線路作業時,為求作業人員安全,應首先注意是否
- (A) 停電接地
- (B) 突波
- (C) 故障
- (D) 雷擊
正確答案:A
詳解:拆除作業首先確認線路已停電並接地,保護人員安全。
電線延放若跨越通電之線路時,很容易產生
- (A) 靜電
- (B) 電暈
- (C) 感電
- (D) 電容
正確答案:C
詳解:延放電線跨越通電線路易產生感電。
架空輸電線路電暈現象與何者較有關連?
- (A) 電壓大小
- (B) 電流大小
- (C) 電感大小
- (D) 電阻大小
正確答案:A
詳解:電暈是電場強度過高使空氣游離,主要與電壓大小有關。
架空輸電線路因電流所引起的感應電壓主要與線路的那一參數有關?
- (A) 電場
- (B) 電感
- (C) 電容
- (D) 電阻
正確答案:B
詳解:電流引起的感應電壓主要與線路電感(互感)有關。
架空輸電線路的傳輸損失主要與線路的哪一參數有關?
- (A) 電場
- (B) 電感
- (C) 電容
- (D) 電阻
正確答案:D
詳解:傳輸損失I²R主要與線路電阻有關。
架空輸電線路採用多導體的主要目的在於
- (A) 降低電暈
- (B) 減少雷擊
- (C) 提高絕緣強度
- (D) 集膚效應
正確答案:A
詳解:多導體可增加等效半徑,降低電暈。
架空輸電線路一般既設複合光纖地線(OPGW)之彎曲半徑,至少須為本身OPGW直徑多少倍以上,才不致傷及光纖?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:D
詳解:OPGW彎曲半徑至少須為本身直徑20倍以上。
架空輸電線路延放複合光纖地線(OPGW)時,所使用之細溝槽滑車內之細溝槽,主要作用為防止OPGW
- (A) 扭轉
- (B) 碰傷
- (C) 斷線
- (D) 鬆股
正確答案:A
詳解:細溝槽滑車可防止OPGW在延放時扭轉。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線在無法停電及搭保護架之處所,一般採何種方式延線?
- (A) 直拉法
- (B) 索道工法
- (C) 抽換法
- (D) 吊金工法
正確答案:D
詳解:無法停電與搭保護架處,OPGW延線採吊金工法。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線區間,一般以多少長度為原則?
- (A) 3公里
- (B) 6公里
- (C) 10公里
- (D) 12公里
正確答案:A
詳解:OPGW延線區間一般以3公里為原則。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之光纖通信品質,最易受下列何種因素影響?
- (A) 電磁
- (B) 電場
- (C) 溫度
- (D) 電壓
正確答案:C
詳解:光纖通信品質最易受溫度影響。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之光纖通信品質,最易受架空輸電線路之何種因素影響?
- (A) 系統電壓
- (B) 負載電流
- (C) 故障電流
- (D) 低頻電磁場
正確答案:C
詳解:依官方答案,光纖通信品質最易受線路故障電流影響。
架空輸電線路延線區間,一般以多少公里最適宜?
- (A) 5
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:A
詳解:延線區間一般以5公里最適宜。
架空輸電線路緊線時,一般先從何處開始作業?
- (A) 架空地線
- (B) 一號導線
- (C) 二號導線
- (D) 三號導線
正確答案:A
詳解:緊線時一般先從架空地線開始作業。
架空輸電線路進行拆線作業時,一般先從何處開始作業才符合安全作業程序?
- (A) 架空地線
- (B) 一號導線
- (C) 二號導線
- (D) 三號導線
正確答案:D
詳解:拆線順序與架線相反,先拆最後架設的三號導線。
複導體架空輸電線路緊線時,最後裝置器材為
- (A) 懸垂礙子連
- (B) 耐張礙子連
- (C) 弧環
- (D) 間隔器
正確答案:D
詳解:複導體緊線完成後,最後才裝置間隔器。
國內一般既設345kV架空輸電線路耐張礙子連裝置弧角,均裝置在
- (A) 大地側
- (B) 導電側
- (C) 導線側軛鐵上
- (D) 伸長連環上
正確答案:A
詳解:345kV耐張礙子連的弧角裝在大地側。
國內一般既設345kV架空輸電線路耐張礙子連裝置弧環,均裝置在
- (A) 大地側
- (B) 導電側
- (C) 大地側軛鐵上
- (D) 伸長連環
正確答案:B
詳解:弧環裝在導電(導線)側,保護礙子連免受電弧損傷。
國內一般既設345kV架空輸電線路耐張礙子連使用之電暈遮蔽環,裝置在
- (A) 大地側
- (B) 導電側
- (C) 大地側軛鐵上
- (D) 弧角側
正確答案:B
詳解:電暈遮蔽環裝在導電側,該處電場最強。
國內一般既設345kV架空輸電線路耐張礙子連鐵器邊緣多為
- (A) 三角形
- (B) 六角形
- (C) 八角形
- (D) 圓弧形
正確答案:D
詳解:鐵器邊緣做成圓弧形,避免尖端放電產生電暈。
架空輸電線路延線若一次延放四條導線時,則須使用下列何種滑車?
- (A) 單輪滑車
- (B) 雙輪滑車
- (C) 三輪滑車
- (D) 五輪滑車
正確答案:D
詳解:一次延放四條導線需使用五輪滑車(含一條引繩)。
架空輸電線延線順序,最先延放
- (A) 地線
- (B) 一號導線
- (C) 二號導線
- (D) 三號導線
正確答案:A
詳解:延線順序最先延放地線,再延放導線。
架空輸電線路延線使用之滑車上溝槽之聚合橡膠,主要作用為
- (A) 增強滑車強度
- (B) 增加延線張力
- (C) 減少導線與滑車磨擦
- (D) 增加延線速率
正確答案:C
詳解:聚合橡膠減少導線與滑車磨擦,保護導線表面。
架空輸電線路水泥電桿接地線接地電阻,不得超過多少歐姆?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:依官方答案,水泥電桿接地線接地電阻不得超過20Ω。
架空輸電線路施工時傳送工具袋的連環繩之白棕繩,其直徑不得小於多少公分?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.3
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:傳送工具袋的白棕繩直徑不得小於1.5公分,確保強度。
架空輸電線路木桿腳踏釘之釘法,上下兩釘的水平角度要成幾度?
- (A) 60度
- (B) 90度
- (C) 120度
- (D) 150度
正確答案:C
詳解:木桿腳踏釘上下兩釘水平成120度,利於攀登。
架空輸電線路施工使用孟宗竹搭架時,經常選擇長度幾公尺的孟宗竹為佳?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7.6
- (D) 10
正確答案:C
詳解:搭架經常選用長度7.6公尺的孟宗竹。
架空輸電線路施工搭架每隔一公尺應架設橫材,第一層橫材應距離地面至少多少公尺以上,以防閒人攀登?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:第一層橫材距離地面至少1.5公尺,防止閒人攀登。
架空輸電線路施工搭架時,斜撐材與地面需成幾度?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:C
詳解:斜撐材與地面成45度,受力最佳。
架空輸電線路施工時,施工架料和工作人員須與69kV活線間,至少應保持多少公分最小安全距離?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:B
詳解:施工架料及人員與69kV活線至少保持150公分。
架空輸電線路施工時,施工架料和工作人員須與161kV活線間,至少應保持多少公分最小安全距離?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:C
詳解:施工架料及人員與161kV活線至少保持250公分。
架空輸電線路施工時,保護架上物料不得直接拋落地面,須用繩索傳遞昇降,每次物料重量限在幾公斤以下?
- (A) 40
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 55
正確答案:A
詳解:保護架上物料須用繩索傳遞,每次重量限40公斤以下。
架空輸電線路施工時,下列何種導線延線時放線機不須採用BullWheel型式?
- (A) 超耐熱鋼心鋁線(ZTACIR)
- (B) 特別耐熱鋼心鋁線(XTACIR)
- (C) 耐熱複合心鋁線(TACCSR)
- (D) 架空地線(GW)
正確答案:D
詳解:地線較輕,放線機不須採用BullWheel型式。
架空輸電線路施工時,拉線機及放線機的安置,應使其導線與第一座鐵塔一號橫擔所成之仰角小於幾度?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:B
詳解:拉線機與放線機的導線與一號橫擔所成仰角須小於30度。
架空輸電線路施工時,以導線不碰觸障礙物為原則,其延線張力以多少公斤為宜?
- (A) 500
- (B) 750
- (C) 1,000
- (D) 1,500
正確答案:C
詳解:延線張力以1,000公斤為宜,使導線不碰障礙物。
架空輸電線路用鐵塔之地線橫擔,其英文代號為何?
- (A) G
- (B) C1
- (C) C2
- (D) C3
正確答案:A
詳解:地線橫擔的代號為G。
架空輸電線路用鐵塔之三號導線橫擔,其英文代號為何?
- (A) G
- (B) C1
- (C) C2
- (D) C3
正確答案:D
詳解:三號導線橫擔的代號為C3。
架空輸電線路施工用鋼絲繩之公稱直徑減少達多少以上,即不得使用?
- (A) 百分之五
- (B) 百分之七
- (C) 百分之十
- (D) 百分之十五
正確答案:B
詳解:鋼絲繩公稱直徑減少達7%以上即不得使用。
架空輸電線路之地線其架線弛度容許差,同跨距左右兩條地線弛度差,應在幾公分以內?
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:同跨距左右兩條地線弛度差應在5公分以內。
多導體架空輸電線路之導線其架線弛度容許差,未裝設間隔器以前,每相各導線間之弛度差應在幾公分以內?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:A
詳解:未裝間隔器前,每相各導線間弛度差應在3公分以內。
架空輸電線路懸垂礙子連的掛線軛鐵之縱軸,應與導線面軸成幾度角?
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:C
詳解:掛線軛鐵縱軸應與導線面軸成90度角。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線施工時為防止感電,須採何種滑車實施接地?
- (A) 接地滑車
- (B) 單輪滑車
- (C) 三輪滑車
- (D) 五輪滑車
正確答案:A
詳解:OPGW延線時使用接地滑車接地,防止感電。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線施工時,OPGW的彎曲半徑至少幾公尺以上?
- (A) 0.2
- (B) 0.3
- (C) 0.4
- (D) 0.5
正確答案:D
詳解:OPGW延線時彎曲半徑至少0.5公尺,保護光纖。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線施工時,其延線速度以每分鐘多少公尺為標準?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:OPGW延線速度以每分鐘20公尺為標準。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線施工時,為避免有過度張力,應裝設張力計予以監視,並限制延線張力在複合光纖地線額定破壞強度百分之幾以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:C
詳解:OPGW延線張力限制在額定破壞強度15%以下。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)延線施工時,複合光纖地線通過滑車次數限幾只以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:D
詳解:OPGW延線通過滑車次數限20只以下。
架空輸電線路以吊金工法延放導地線時,放線側鐵塔以下列何者為宜?
- (A) 高側鐵塔
- (B) 低側鐵塔
- (C) 高、低側鐵塔皆可以
- (D) 通信鐵塔
正確答案:A
詳解:吊金工法放線側以高側鐵塔為宜,向下滑行省力。
架空輸電線路以吊金工法延放導地線時,吊金車繩及自走機到達側鐵塔以下列何者為宜?
- (A) 高側鐵塔
- (B) 低側鐵塔
- (C) 高、低側鐵塔皆可以
- (D) 通信鐵塔
正確答案:B
詳解:吊金車繩及自走機到達側以低側鐵塔為宜。
架空輸電線路以吊金工法延線時,兩吊金車間之導線弛度應控制在多少公分範圍內?
- (A) 10~30
- (B) 30~50
- (C) 50~70
- (D) 70~90
正確答案:C
詳解:吊金工法兩吊金車間導線弛度控制在50~70公分。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)掛線裝置安裝完成後,保護條中心與掛線夾板中心差距不能超過幾公分?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:OPGW掛線裝置完成後,保護條中心與掛線夾板中心差距不超過5公分。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)以吊金工法延線施工時,吊金車每隔多少公尺裝設一只?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:C
詳解:OPGW以吊金工法延線,吊金車每隔15公尺裝設一只。
下列何者不是架空輸電線路吊金工法之施工機具?
- (A) 吊金車用繩
- (B) 細溝滑車
- (C) 吊金車
- (D) 五輪滑車
正確答案:D
詳解:吊金工法使用吊金車、車用繩、細溝滑車,不用五輪滑車。
架空輸電線路以投射機、遙控直升機或遙控無人機輔助延線時,先延放1/8"ψ細尼龍繩後拉引5/8"ψ粗尼龍繩,再拉引多少㎜線徑的鋼索?
- (A) 10
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依序拉引細尼龍繩、粗尼龍繩,再拉引12mm鋼索。
架空輸電線路終端夾板壓接過程中,為防止壓接後導線鬆股,弛度調整後夾線器須離線端至少幾公尺以上?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:壓接時夾線器須離線端至少3公尺,防止壓接後導線鬆股。
架空輸電線路69kV導線在線下(80℃無風)或線旁(20℃颱風水平擺動時),與竹木間之距離不足幾公尺,即需砍伐(修剪)?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:69kV導線與竹木間距不足2.5公尺即須砍伐(修剪)。
架空輸電線路掛線夾板施工完成後,礙子連應保持垂直,礙子連與鐵塔面兩者之垂直線,其容許誤差為幾公厘?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:掛線夾板施工完成後,礙子連垂直線容許誤差為25公厘。
架空輸電線路導線間隔器安裝完成後,各相導線同一安裝位置的間隔器應成一直線,其容許誤差在幾公分以內?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:同一位置間隔器應成一直線,容許誤差在30公分以內。
架空輸電線路導線制震器應依圖說規定位置裝設,容許誤差為幾公分以內?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:導線制震器依圖說位置裝設,容許誤差在2公分以內。
輸電架空線路相關法規
特別高壓係指超過幾伏特?
- (A) 750
- (B) 10,000
- (C) 22,000
- (D) 33,000
正確答案:D
詳解:特別高壓係指超過33,000伏特的電壓。
依輸配電設備裝置規則,69kV架空輸電線路導線與建築物之陽台(人員可輕易進入)間,水平間隔不得小於多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.7
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:依官方答案,69kV導線與可進入陽台的水平間隔不得小於1.7公尺。
桿塔與消防栓之間隔最小應為
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:B
詳解:桿塔與消防栓間隔最小為1.2公尺,利於救災。
依輸配電設備裝置規則,架空輸電線路與房屋之基本間隔,當輸電線相對地電壓超過22千伏時,每超過1千伏基本間隔另增加
- (A) 5公厘
- (B) 10公厘
- (C) 15公厘
- (D) 20公厘
正確答案:B
詳解:電壓超過22kV時,每超過1kV基本間隔另增加10公厘。
依輸配電設備裝置規則,69kV架空輸電線路之導線與道路、街道及其他供卡車通行之區域,最小垂直間隔不得小於
- (A) 3.0公尺
- (B) 5.0公尺
- (C) 5.5公尺
- (D) 5.8公尺
正確答案:D
詳解:69kV導線與道路或卡車通行區的最小垂直間隔為5.8公尺。
依輸配電設備裝置規則規定,161kV架空輸電線路之導線與建築物之陽台或屋頂(人員可輕易進入)間,垂直間隔不得小於
- (A) 2.86公尺
- (B) 3.16公尺
- (C) 3.46公尺
- (D) 3.76公尺
正確答案:D
詳解:161kV導線與可進入陽台屋頂的垂直間隔不得小於3.76公尺。
依輸配電設備裝置規則規定,69kV架空輸電線路之導線與人畜不易接近處(地面)之最小垂直間隔,不得小於
- (A) 3.8公尺
- (B) 4.8公尺
- (C) 5.1公尺
- (D) 6.8公尺
正確答案:C
詳解:69kV導線與人畜不易接近處地面的最小垂直間隔為5.1公尺。
架空線路用預力電桿長度16公尺,其埋入深度於泥地及石塊地,分別為幾公尺?
- (A) 2.1及1.4公尺
- (B) 2.2及1.5公尺
- (C) 2.3及1.5公尺
- (D) 2.4及1.5公尺
正確答案:B
詳解:依規定,16公尺預力電桿埋入深度泥地2.2公尺、石塊地1.5公尺。
支線之材質為
- (A) 鍍鋁鐵線
- (B) 鍍銅鐵線
- (C) 鍍鋅鋼絞線
- (D) 鍍錫鐵線
正確答案:C
詳解:支線材質採用鍍鋅鋼絞線,強度高且防鏽。
平時未登桿工作,其登桿腳踏釘裝置離地面,至少應在多少公尺以上?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2.45
正確答案:D
詳解:平時未登桿工作時,腳踏釘裝置離地面至少2.45公尺,防閒人攀登。
電業法中說明,電業應每年至少檢驗線路幾次,並記錄檢驗結果
- (A) 1次
- (B) 2次
- (C) 3次
- (D) 4次
正確答案:A
詳解:電業應每年至少檢驗線路一次並記錄結果。
架空輸電線路支持物與任一鐵軌之間隔應保持幾公尺以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 3.0
- (D) 3.6
正確答案:C
詳解:支持物與任一鐵軌間隔應保持3.0公尺以上。
建設等級一級線路預力水泥電桿之機械強度,安全係數至少為
- (A) 1.0
- (B) 1.5
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:一級建設預力水泥電桿機械強度安全係數至少為2.0。
依輸配電設備裝置規則規定,接地棒之全長至少不得小於幾公分?
- (A) 100
- (B) 180
- (C) 240
- (D) 300
正確答案:C
詳解:接地棒全長不得小於240公分。
架空輸電線路電壓超過幾伏特以上之鋼管桿、鐵塔,應一律永久接地?
- (A) 600伏
- (B) 750伏
- (C) 5,000伏
- (D) 7,500伏
正確答案:B
詳解:電壓超過750伏特的鋼管桿、鐵塔應永久接地。
345kV架空輸電線路的電壓等級又稱為
- (A) 低壓
- (B) 高壓
- (C) 普通高壓
- (D) 超高壓
正確答案:D
詳解:345kV屬超高壓等級。
161kV架空輸電線路的電壓等級屬於
- (A) 低壓
- (B) 高壓
- (C) 特高壓
- (D) 超高壓
正確答案:C
詳解:161kV屬特別高壓,超過33,000V。
69kV架空輸電線路的電壓等級屬於
- (A) 低壓
- (B) 高壓
- (C) 特高壓
- (D) 超高壓
正確答案:C
詳解:69kV超過33,000V,屬特別高壓。
跨越高速公路時,架空輸電線路應使用之建設等級強度為
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 一級或二級
正確答案:A
詳解:跨越高速公路須採特級建設強度。
跨越幹線鐵路時,架空輸電線路應使用之建設等級強度為
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 一級或二級
正確答案:A
詳解:跨越幹線鐵路須採特級建設強度。
跨越一般公路時,架空輸電線路應使用之建設等級強度為
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 一級或二級
正確答案:B
詳解:跨越一般公路採一級建設強度。
下列那一種架空輸電線路支持物甲種之風壓荷重要求最高?
- (A) 鐵塔
- (B) 鐵柱
- (C) 木杆
- (D) 圓形預力水泥電桿
正確答案:A
詳解:鐵塔風壓荷重要求最高,因受風面積大。
下列那一個不是架空輸電線路之導線種類?
- (A) 全鋁線
- (B) 鋁合金線
- (C) 鋼心鋁線
- (D) 全鋼線
正確答案:D
詳解:輸電導線有全鋁線、鋁合金線、鋼心鋁線,無全鋼線。
依輸配電設備裝置規則規定,特高壓架空輸電線路之導線若為全鋁線時,最小尺寸要求為
- (A) 100平方公厘
- (B) 120平方公厘
- (C) 150平方公厘
- (D) 180平方公厘
正確答案:C
詳解:依官方答案,特高壓架空輸電線路全鋁線最小尺寸為150mm²。
依輸配電設備裝置規則規定,特高壓架空輸電線路之導線使用鋁合金線時,最小尺寸要求為
- (A) 100平方公釐
- (B) 120平方公釐
- (C) 150平方公釐
- (D) 180平方公釐
正確答案:A
詳解:特高壓線路鋁合金線最小尺寸為100mm²。
依輸配電設備裝置規則規定,特高壓架空輸電線路之導線使用鋼心鋁線時,最小尺寸要求為
- (A) 100平方公釐
- (B) 120平方公釐
- (C) 150平方公釐
- (D) 180平方公釐
正確答案:A
詳解:特高壓線路鋼心鋁線最小尺寸為100mm²。
計算電線承受之外力荷重時,應考慮
- (A) 灰塵荷重
- (B) 鹽份荷重
- (C) 水珠荷重
- (D) 風壓荷重
正確答案:D
詳解:計算電線外力荷重應考慮風壓荷重。
計算電線之垂直荷重時,應考慮
- (A) 鐵塔重
- (B) 鐵柱重
- (C) 電線重
- (D) 基礎重
正確答案:C
詳解:電線垂直荷重應考慮電線本身重量。
架空輸電線上避雷器之接地線,不應
- (A) 取短
- (B) 固定
- (C) 加開關
- (D) 避免有急彎曲
正確答案:C
詳解:避雷器接地線不應加開關,以免失去接地。
架空輸電線路之接地極
- (A) 屬於臨時裝置
- (B) 應為永久裝置
- (C) 視地點而定
- (D) 要經常更換
正確答案:B
詳解:架空輸電線路接地極應為永久裝置。
依輸配電設備裝置規則,計算架空輸電線路支持物水平橫荷重時,規定可不考慮
- (A) 電線之風壓荷重
- (B) 支持物本身之風壓荷重
- (C) 電線張力因線路角度作用於支持物之荷重
- (D) 支持物上因冰雪附著所產生之風壓荷重
正確答案:D
詳解:水平橫荷重可不考慮支持物上冰雪附著的風壓荷重(台灣不結冰)。
架空輸電線路停電更換耐張礙子連時,除應注意礙子連掉落事故外,尚須預防下列何者發生之可能?
- (A) 電感
- (B) 感電
- (C) 電容
- (D) 電阻
正確答案:B
詳解:停電更換礙子連時,須預防感應電壓引起感電。
架空輸電線路之支持物
- (A) 看施工方便決定要不要接地
- (B) 應與大地絕緣
- (C) 得不接地
- (D) 應予接地
正確答案:D
詳解:架空輸電線路支持物應予接地,確保安全。
有關架空輸電線路線下樹木對供電安全之敘述,下列何者為正確?
- (A) 無影響
- (B) 妨礙安全者應加以修剪
- (C) 樹木可降低磁場強度
- (D) 導線通常可架於樹木上
正確答案:B
詳解:線下樹木妨礙安全者應修剪,避免閃絡。
鄰近學校架空輸電線路支持物,不得
- (A) 設圍欄
- (B) 裝設警告標誌
- (C) 裝設請勿標誌
- (D) 裝置招牌廣告物
正確答案:D
詳解:鄰近學校的支持物不得裝置招牌廣告物,避免人員攀爬。
69kV架空輸電線路導線與房屋、樓梯間及水槽等應保持之垂直基本間隔,何者較大?
- (A) 平台式房屋
- (B) 人形房屋
- (C) 水槽
- (D) 樓梯間
正確答案:A
詳解:依官方答案,平台式房屋的垂直基本間隔較大。
69kV架空輸電線路導線與人形房屋及平台式房屋保持之水平基本間隔,何者較大?
- (A) 人形房屋
- (B) 平台式房屋
- (C) 一樣大
- (D) 未規定
正確答案:C
詳解:人形房屋與平台式房屋水平基本間隔相同。
69kV架空輸電線路跨越161kV架空輸電線路,其應保持之基本垂直間隔為多少公尺?
- (A) 1.8
- (B) 3.3
- (C) 5
- (D) 不可跨越
正確答案:D
詳解:依官方答案,69kV線路不可跨越161kV線路。
161kV架空輸電線路跨越345kV架空輸電線路,其應保持之基本垂直間隔為多少公尺?
- (A) 3.3
- (B) 5
- (C) 8
- (D) 不可跨越
正確答案:D
詳解:依官方答案,161kV線路不可跨越345kV線路。
依輸配電設備裝置規則定義,「桿線」係指
- (A) 電桿支線
- (B) 支線桿及支線
- (C) 導線本身及其支持電桿
- (D) 電桿接地線及電桿
正確答案:C
詳解:桿線指導線本身及其支持電桿。
依輸配電設備裝置規則定義,「塔線」係指
- (A) 鐵塔接地線
- (B) 鐵塔補強支線
- (C) 導線本身及其支持鐵塔
- (D) 鐵塔接地線及支持鐵塔
正確答案:C
詳解:塔線指導線本身及其支持鐵塔。
依輸配電設備裝置規則定義,「線路」係指
- (A) 導線經過路徑
- (B) 電線穿越路徑
- (C) 連接支持物中心點之路徑
- (D) 屬於同一組合之桿線或塔線
正確答案:D
詳解:線路指屬於同一組合之桿線或塔線。
依輸配電設備裝置規則定義,「架空線路」係指
- (A) 線路裝置於地下者
- (B) 線路裝置於空中者
- (C) 線路裝置於絕緣油中者
- (D) 線路裝置於六氟化硫氣體中者
正確答案:B
詳解:架空線路指裝置於空中的線路。
依輸配電設備裝置規則與「跨距」有關之定義敘述,下列何者有誤?
- (A) 兩相鄰線路之支持物間距離
- (B) 相鄰兩支持物之距離
- (C) 又稱徑間距離
- (D) 於桿線者謂桿距
正確答案:A
詳解:跨距是相鄰兩支持物的距離(桿距或徑間),非兩相鄰線路間。
依輸配電設備裝置規則「線距」之定義,係指
- (A) 兩線路間之距離
- (B) 相鄰兩鐵塔之距離
- (C) 相鄰兩電桿之距離
- (D) 同一桿塔毗鄰兩線間之距離
正確答案:D
詳解:線距指同一桿塔毗鄰兩線間的距離。
依輸配電設備裝置規則定義,無荷重狀態電線係指除架空電線本身重量外,未承受
- (A) 外加風壓或冰雪荷重
- (B) 外加風壓或鐵器荷重
- (C) 鐵器荷重或冰雪荷重
- (D) 鐵器荷重或雨水荷重
正確答案:A
詳解:無荷重狀態指電線僅承受本身重量,未受外加風壓或冰雪荷重。
下列何者裝置應予接地?
- (A) 絕緣礙子
- (B) 保護網
- (C) 防(制)震器
- (D) 間隔器
正確答案:B
詳解:保護網為金屬構件,應予接地以保安全。
依輸配電設備裝置規則,特高壓架空電線與房屋之垂直間隔,以電線溫度攝氏多少度(℃)時,無荷重之電線弛度為準?
- (A) 20
- (B) 50
- (C) 80
- (D) 105
正確答案:B
詳解:特高壓電線與房屋垂直間隔以電線50℃時無荷重弛度為準。
依電業法定義,「輸配電業」係指
- (A) 公用售電業及再生能源售電業
- (B) 於全國設置電力網,以轉供電能之公用事業
- (C) 購買電能,以銷售予用戶之公用事業
- (D) 購買再生能源,以銷售予用戶之非公用事業
正確答案:B
詳解:輸配電業指於全國設置電力網、轉供電能的公用事業。
依電業法規定,下列敘述何者不正確?
- (A) 輸配電業應為國營
- (B) 輸配電業可為民營
- (C) 輸配電業以一家為限
- (D) 輸配電業其業務範圍涵蓋全國
正確答案:B
詳解:依官方答案,輸配電業應為國營,並以一家為限,故說「可為民營」不正確。
依電業法規定,下列敘述何者不正確?
- (A) 輸配電業得兼營發電業或售電業
- (B) 輸配電業不得兼營發電業或售電業
- (C) 輸配電業與發電業及售電業不得交叉持股
- (D) 經電業管制機關核准,輸配電業得兼營公用售電業
正確答案:A
詳解:電業法規定輸配電業不得兼營發電業或售電業(經核准兼營公用售電業除外),A不正確。
輸配電業應於籌設或擴建許可期間內,取得電業管制機關核發之工作許可證,開始施工。前述工作許可證有效期間為
- (A) 3年
- (B) 4年
- (C) 5年
- (D) 6年
正確答案:C
詳解:依官方答案,輸配電業的工作許可證有效期間為5年。
輸配電業於必要時,得於公、私有土地或建築物之上空及地下設置線路,但以不妨礙其原有之使用及安全為限。除緊急狀況外,應於施工多少日前事先書面通知其所有人或占有人?
- (A) 5日
- (B) 7日
- (C) 10日
- (D) 30日
正確答案:B
詳解:輸配電業使用土地上空或地下,除緊急狀況外,須於施工7日前書面通知。
輸配電設備裝置規則是依據下列何種法規來訂定?
- (A) 公路法
- (B) 電業法
- (C) 電信法
- (D) 水利法
正確答案:B
詳解:輸配電設備裝置規則是依電業法訂定。
下列何者非訂定輸配電設備裝置規則的目的?
- (A) 作為設計規範或指導手冊
- (B) 提供人員從事裝設電業供電線路之安全防護
- (C) 提供人員從事操作電業供電線路之安全防護
- (D) 提供人員從事維護電業供電線路之安全維護
正確答案:A
詳解:訂定目的是提供安全防護,不是作為設計規範或指導手冊。
依輸配電設備裝置規則定義,「絕緣」係指以包括空氣間隔之介電質做隔離,使與其他導電面間之電流路徑具
- (A) 低電阻
- (B) 高電阻
- (C) 低電感
- (D) 高電感
正確答案:B
詳解:絕緣是以介電質隔離,使電流路徑具高電阻。
下列何者不得作為接地電極?
- (A) 金屬水管系統
- (B) 連接至水井之獨立埋設金屬冷水管路系統
- (C) 混凝土基礎或基腳內之鋼筋系統
- (D) 瓦斯管系統
正確答案:D
詳解:瓦斯管系統有燃氣危險,不得作為接地電極。
釘入式接地棒如材質為銅包覆、不鏽鋼或不鏽鋼包覆者,其截面直徑不得小於
- (A) 10毫米
- (B) 11毫米
- (C) 12毫米
- (D) 13毫米
正確答案:D
詳解:釘入式接地棒如為銅包覆或不鏽鋼,截面直徑不得小於13毫米。
電桿上之導線採用小於100平方毫米全鋁線、60平方毫米鋼心鋁線或38平方毫米銅線者,電桿間距不得大於
- (A) 100公尺
- (B) 150公尺
- (C) 200公尺
- (D) 250公尺
正確答案:C
詳解:依規定,此類小線徑導線電桿間距不得大於200公尺。
鐵塔上之導線採用小於240平方毫米全鋁線、150平方毫米鋼心鋁線或100平方毫米銅線者,鐵塔間距不得大於
- (A) 500公尺
- (B) 400公尺
- (C) 300公尺
- (D) 200公尺
正確答案:B
詳解:依規定,此類小線徑導線鐵塔間距不得大於400公尺。
永久設置於支持物之腳踏釘,距地面或其他可踏觸之表面,不得小於
- (A) 1.8公尺
- (B) 2.0公尺
- (C) 2.45公尺
- (D) 2.8公尺
正確答案:C
詳解:永久腳踏釘距地面不得小於2.45公尺,防止閒人攀登。
暴露於人行道或人員常到處之支線,其地面端應以多少公尺以上之堅固且明顯之標識標示之?
- (A) 1.4公尺
- (B) 1.6公尺
- (C) 1.8公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:C
詳解:暴露處的支線地面端須以1.8公尺以上的明顯標識標示。
架設於不同支持物上之相鄰導線之水平間隔,不得小於
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 2.0公尺
- (D) 2.5公尺
正確答案:B
詳解:不同支持物上相鄰導線水平間隔不得小於1.5公尺。
69kV架空輸電線路之導線與建築物之牆壁、突出物間水平間隔,不得小於
- (A) 1.6公尺
- (B) 1.7公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 1.4公尺
正確答案:B
詳解:依官方答案,69kV導線與建築物牆壁水平間隔不得小於1.7公尺。
69kV架空輸電線路之導線與建築物之陽台、屋頂(人員可輕易進入)間垂直間隔,不得小於
- (A) 3.2公尺
- (B) 3.0公尺
- (C) 3.1公尺
- (D) 2.9公尺
正確答案:A
詳解:依官方答案,69kV導線與可進入陽台屋頂的垂直間隔不得小於3.2公尺。
下列何者不屬供電導線及支持物之建設等級(按強度)分類?
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 三級
正確答案:D
詳解:建設等級按強度分特級、一級、二級,無三級。
依輸配電設備裝置規則定義,「被有效接地」係指被刻意透過接地連接,或經由具低阻抗且有足夠電流承載能力之連接,連接至
- (A) 導線
- (B) 開關
- (C) 大地
- (D) 圍籠
正確答案:C
詳解:被有效接地指刻意透過低阻抗連接至大地。
依輸配電設備裝置規則之規定,緊急裝設所使用之材料及建設強度,不得小於
- (A) 特級建設等級
- (B) 一級建設等級
- (C) 二級建設等級
- (D) 三級建設等級
正確答案:C
詳解:緊急裝設的材料及建設強度不得小於二級建設等級。
下列敘述何者有誤?
- (A) 弛度係指導線至連接該導線兩支撐點間直線之鉛垂距離
- (B) 弛度通常係指跨距中心點之導線下垂度
- (C) 線路負載增加時弛度會變大
- (D) 線路負載增加時弛度會變小
正確答案:D
詳解:負載增加電流增大,導線受熱伸長,弛度會變大;說變小者有誤。
非隨時可爬登之支持物,其最低之手把或腳踏釘與地面或可踏觸表面間之距離,不得小於
- (A) 2.45公尺
- (B) 2.35公尺
- (C) 2.25公尺
- (D) 2.15公尺
正確答案:A
詳解:非隨時可爬登的支持物,最低手把或腳踏釘離地不得小於2.45公尺。
依輸配電設備裝置規則定義,二物體表面至表面之淨空距離,謂之
- (A) 間距
- (B) 間隔
- (C) 跨距
- (D) 線距
正確答案:B
詳解:二物體表面至表面的淨空距離稱為間隔。
依輸配電設備裝置規則定義,二物體中心對中心的距離,謂之
- (A) 間距
- (B) 間隔
- (C) 跨距
- (D) 線距
正確答案:A
詳解:二物體中心對中心的距離稱為間距。
接地導線若需防護,其防護物之高度應延伸至大眾可進入之地面或工作台上方多少公尺以上?
- (A) 2.0公尺
- (B) 2.2公尺
- (C) 2.45公尺
- (D) 2.8公尺
正確答案:C
詳解:接地導線防護物須延伸至大眾可進入地面上方2.45公尺以上。
依輸配電設備裝置規則之規定,多根接地棒間之間距不得小於
- (A) 1.5公尺
- (B) 1.6公尺
- (C) 1.7公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:D
詳解:依規則,多根接地棒間距不得小於1.8公尺。
依輸配電設備裝置規則之規定,接地導線應以銅製者為佳,或不致於過度腐蝕之其他金屬,且線徑不得小於
- (A) 2.0平方毫米
- (B) 4.0平方毫米
- (C) 6.0平方毫米
- (D) 8.0平方毫米
正確答案:A
詳解:依官方答案,接地導線以銅製為佳,線徑不得小於2.0平方毫米。
架空線路之保護網
- (A) 得不接地
- (B) 應與大地絕緣
- (C) 視施工方便性決定要不要接地
- (D) 應予接地
正確答案:D
詳解:架空線路的保護網為金屬,應予接地,防止感電。
植物有妨害供電安全之虞時,下列何種處置有誤?
- (A) 通知當地村.里長後予以砍伐或修剪
- (B) 通知該植物所有權人或占有人後,予以砍伐或修剪
- (C) 得以合適材料或裝置將導線與樹木隔開
- (D) 執行植物砍伐或修剪之人員應有訓練合格證書
正確答案:A
詳解:砍伐植物應通知所有人或占有人,通知里長不是規定程序。
架空導線與植物應保持足夠之安全間隔,該間隔於特高壓線係以攝氏多少度無荷重之導線弛度為準?
- (A) 60度
- (B) 50度
- (C) 40度
- (D) 30度
正確答案:B
詳解:特高壓線與植物間隔以導線50℃無荷重弛度為準。
不同電壓等級之供電線路共架或交叉時,下列何種配置正確?
- (A) 較高電壓之線路在下方
- (B) 較高電壓之線路在上方
- (C) 較低電壓之線路在上方
- (D) 視施工方便性來決定配置
正確答案:B
詳解:不同電壓共架或交叉時,較高電壓線路應在上方,確保安全。
架空線路用預力電桿長度18公尺,其埋入深度於泥地及石塊地,分別為幾公尺?
- (A) 2.1及1.4公尺
- (B) 2.2及1.5公尺
- (C) 2.3及1.5公尺
- (D) 2.4及1.5公尺
正確答案:D
詳解:18公尺預力電桿埋入深度,泥地2.4公尺、石塊地1.5公尺。
在地表或水面多少公尺以上的物體,應設置航空障礙物標誌及障礙燈?
- (A) 30公尺
- (B) 40公尺
- (C) 50公尺
- (D) 60公尺
正確答案:D
詳解:地表或水面60公尺以上的物體應設置航空障礙標誌及障礙燈。
障礙燈依亮度等級區分,下列何者不正確?
- (A) 低亮度
- (B) 中亮度
- (C) 高亮度
- (D) 超高亮度
正確答案:D
詳解:障礙燈亮度分低、中、高亮度三級,無超高亮度。
A型高亮度障礙燈,通常設置於高度為所在地表或水面多少公尺以上之物體?
- (A) 60公尺
- (B) 100公尺
- (C) 150公尺
- (D) 200公尺
正確答案:C
詳解:A型高亮度障礙燈用於150公尺以上的物體。
A型、B型或C型中亮度障礙燈,設置於高度為所在地表或水面多少公尺以上,屬雜項工作物之建築物或其他設備?
- (A) 60公尺
- (B) 80公尺
- (C) 100公尺
- (D) 120公尺
正確答案:A
詳解:A、B、C型中亮度障礙燈用於60公尺以上的雜項工作物。
低亮度障礙燈可分為下列幾種類型?
- (A) A型
- (B) A型及B型
- (C) A型、B型及C型
- (D) A型、B型、C型及D型
正確答案:D
詳解:低亮度障礙燈分A、B、C、D型。
障礙燈應設置於物體最高處。但因物體結構功能特殊無法於物體最高處設置時,得設置於結構物最高處下方多少公尺以內?
- (A) 1公尺
- (B) 2公尺
- (C) 3公尺
- (D) 4公尺
正確答案:C
詳解:無法設於最高處時,得設於最高處下方3公尺以內。
障礙燈之設置,應確保航空器由任何方向接近時,其操作人員得以辨識多少盞以上之燈光?
- (A) 1盞
- (B) 2盞
- (C) 3盞
- (D) 4盞
正確答案:A
詳解:航空器由任何方向接近時,操作人員須能辨識一盞以上的燈光。
繫留空中之物體應於頂部、中間位置、底部及距離物體底部多少公尺處各設置一盞以上相同亮度之障礙燈,使航空器由任何方向接近時,其操作人員得以辨識?
- (A) 3.6公尺
- (B) 4.6公尺
- (C) 5.6公尺
- (D) 6.6公尺
正確答案:B
詳解:繫留空中物體須於頂部、中間、底部及距底部4.6公尺處各設一盞。
風力發電機支撐結構物應使用何種障礙燈?
- (A) A型中亮度障礙燈
- (B) B型中亮度障礙燈
- (C) C型中亮度障礙燈
- (D) A型高亮度障礙燈
正確答案:A
詳解:依官方答案,風力發電機結構物使用A型中亮度障礙燈。
航空障礙物標誌與障礙燈設置標準是依據下列那個法規來訂定?
- (A) 民法
- (B) 民用航空法
- (C) 電業法
- (D) 水利法
正確答案:B
詳解:航空障礙物標誌與障礙燈設置標準依民用航空法訂定。
下列何者不屬航空障礙物標誌之標示圖案型式?
- (A) 棋盤圖案
- (B) 雙色交替色帶
- (C) 單色圖案
- (D) 波浪圖案
正確答案:D
詳解:標誌圖案有棋盤、雙色交替色帶、單色,無波浪圖案。
航空障礙物標誌以其盤圖案來標示時,所採用之顏色是
- (A) 交替之黑/白或紅/白
- (B) 交替之橘/白或紅/白
- (C) 交替之橘/白或灰/白
- (D) 交替之黑/白或灰/白
正確答案:B
詳解:棋盤圖案採交替的橘/白或紅/白,醒目易辨。
航空障礙物標誌以雙色交替色帶來標示時,所採用之顏色是
- (A) 黑/白或紅/白
- (B) 黑/白或橘/白
- (C) 橘/白或紅/白
- (D) 紅/白或黃/白
正確答案:C
詳解:雙色交替色帶採橘/白或紅/白。
航空障礙物標誌以單色圖案來標示時,所採用之顏色是
- (A) 橘或紅
- (B) 紅或白
- (C) 紅或黑
- (D) 黑或白
正確答案:A
詳解:單色圖案採橘或紅色。
輸電架空線路及電驛副線電纜
架空輸電線路保護網之接地電阻值應在多少歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:保護網接地電阻值應在10歐姆以下。
架空輸電線路保護網之結線間隔最大不得超過幾公尺?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:保護網結線間隔最大不得超過1.5公尺。
架空輸電線路保護網與房屋之屋頂之垂直間隔至少不得少於幾公尺?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 1.0
- (D) 1.5
正確答案:A
詳解:保護網與屋頂垂直間隔至少0.6公尺。
345kV架空輸電線路緊急運轉時,若導線線種為795MCM(26/7)ACSR,則檢討時導線溫度值取多少℃?
- (A) 60
- (B) 80
- (C) 105
- (D) 130
正確答案:C
詳解:345kV線路緊急運轉,795MCM ACSR導線溫度取105℃檢討。
架空輸電線路木桿容許腐蝕最大面積為原斷面積之
- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%
正確答案:C
詳解:木桿容許腐蝕最大面積為原斷面積的30%。
架空輸電線路舊導線壓接前必須處理乾淨,將最外層導線鬆開,浸泡於氫氧化鈉溶液中,其溶液濃度
- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
正確答案:A
詳解:舊導線壓接前浸泡於5%氫氧化鈉溶液處理乾淨。
架空輸電線路所使用鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部分之長度為補修套管長度之2/3以下時,可用壓縮型補修套管補修?
- (A) 1/4
- (B) 1/3
- (C) 1/2
- (D) 3/4
正確答案:B
詳解:最外層股線損傷不超過1/3、損傷長度在套管2/3以下時,可用補修套管補修。
架空輸電線路複導體間隔器於跨越200公尺以下時,在兩塔中裝設幾只間隔器?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:複導體跨越200公尺以下時,兩塔中裝設1只間隔器。
69kV架空輸電線路位於平地跨距200公尺時,兩端各需裝設幾只防(制)震器?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 不必裝設
正確答案:D
詳解:69kV平地跨距200公尺,跨距較短不必裝設防震器。
架空輸電線路埋設接地棒其標準間隔應大於接地棒長度,最小亦應保持幾公尺?
- (A) 1.6
- (B) 1.8
- (C) 2.0
- (D) 2.4
正確答案:B
詳解:接地棒間隔應大於棒長,最小保持1.8公尺。
345kV架空輸電線路地線考量故障電流大小,最不宜採用何種線種?
- (A) 3/8"ψGSW
- (B) 7No.8 ACW
- (C) 7No.6 ACW
- (D) 19No.8 ACW
正確答案:A
詳解:3/8"ψGSW鋼線導電性差,地線不宜用於故障電流大的線路。
架空輸電線路活線礙子清掃作業,每人每天實際塔上工作不得超過幾小時?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:活線礙子清掃每人每天實際塔上工作不得超過5小時。
架空輸電線路複導體拉線夾板3/4"ψ鐵製螺栓之標準力矩為幾呎-磅?
- (A) 40
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 80
正確答案:C
詳解:3/4"ψ鐵製螺栓標準力矩為75呎-磅。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之最小彎曲半徑為多少公厘以上?
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:C
詳解:OPGW最小彎曲半徑為500公厘以上。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)其固定夾,固定支持點應每間隔幾公尺裝置乙只為原則?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:OPGW固定夾支持點原則上每間隔2公尺裝置一只。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)波長為1310μm時,最大傳輸損失不超過多少dB/KM?
- (A) 0.4
- (B) 0.3
- (C) 0.2
- (D) 0.1
正確答案:A
詳解:OPGW波長1310時最大傳輸損失不超過0.4dB/km。
磁力線成
- (A) 封閉曲線
- (B) 放射線
- (C) 不規則曲線
- (D) 入射線
正確答案:A
詳解:磁力線為封閉曲線,由N極出、S極入並在磁鐵內閉合。
目前台灣地區架空輸電線路輸送之最高電壓為
- (A) 69kV
- (B) 161kV
- (C) 345kV
- (D) 500kV
正確答案:C
詳解:台灣架空輸電線路最高電壓為345kV。
架空輸電線路相與相之導線間是否存在電容?
- (A) 是
- (B) 否
- (C) 不一定
- (D) 有電容但沒有電感
正確答案:A
詳解:相與相導線間隔著空氣,存在電容。
69kV架空輸電線最高運轉電壓為
- (A) 69kV
- (B) 72kV
- (C) 75kV
- (D) 78kV
正確答案:B
詳解:69kV線路最高運轉電壓為72kV。
架空輸電線路一經接地,則
- (A) 電壓降為零
- (B) 電流降為零
- (C) 電阻降為零
- (D) 電容降為零
正確答案:A
詳解:線路一經接地,接地點電壓降為零。
三相負載平衡之架空輸電線路,其地線
- (A) 不帶電
- (B) 帶正電荷
- (C) 帶負電荷
- (D) 帶中性電荷
正確答案:A
詳解:三相平衡時,三相電流相量和為零,地線不帶電。
兩個4歐姆之電阻串接在一起時,其總電阻為
- (A) 2歐姆
- (B) 4歐姆
- (C) 8歐姆
- (D) 12歐姆
正確答案:C
詳解:串聯總電阻=4+4=8Ω。
架空輸電線路一般以何種型式供電?
- (A) 單相
- (B) 雙相
- (C) 三相
- (D) 六相
正確答案:C
詳解:架空輸電線路一般以三相供電。
一般所稱69kV架空輸電線路,其中69kV係指
- (A) 相電壓
- (B) 線電壓
- (C) 對地電壓
- (D) 對中性點電壓
正確答案:B
詳解:69kV指線電壓(線間電壓)。
架空輸電線路電場係由何者所產生?
- (A) 電流
- (B) 電壓
- (C) 電感
- (D) 電容
正確答案:B
詳解:電場由電壓產生,磁場由電流產生。
兩個6法拉之電容串接在一起,其總電容為幾法拉?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 16
正確答案:A
詳解:串聯電容C=6×6/(6+6)=3F。
電線愈長其電感值
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不變
- (D) 定值。
正確答案:B
詳解:電線愈長,電感值愈大。
台灣地區輸電線路在正常供電時,其頻率為幾赫茲(Hz)?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 72
正確答案:B
詳解:台灣電力系統頻率為60赫茲。
電流流動之速率趨近於
- (A) 300公尺/秒
- (B) 3×10⁵公尺/秒
- (C) 光速
- (D) 音速
正確答案:C
詳解:電流(電磁能量)傳遞速率趨近於光速。
輸電線路同一回線任兩相之相角差為幾度?
- (A) 0
- (B) 120
- (C) 240
- (D) 360
正確答案:B
詳解:三相同一回線任兩相的相角差為120度。
一般輸電線路採用交流供電之主要目的為
- (A) 容易升降電壓
- (B) 減少電力損失
- (C) 降低電暈
- (D) 容易維護
正確答案:A
詳解:輸電採交流主因是變壓器可輕易升降電壓。
下列敘述何者正確?
- (A) 交流電阻大於直流電阻
- (B) 直流電阻大於交流電阻
- (C) 交流電阻等於直流電阻
- (D) 直流電阻恆為定值
正確答案:A
詳解:集膚效應使交流電阻大於直流電阻。
架空輸電線傳輸距離越大
- (A) 電容越大
- (B) 電感越小
- (C) 電容越小
- (D) 不影響電容值
正確答案:A
詳解:線路愈長,導線與大地、導線間電容愈大。
架空輸電線路兩相間之二平行導線可視為
- (A) 電阻器
- (B) 電感器
- (C) 電容器
- (D) 電瓶
正確答案:C
詳解:兩相間平行導線中間隔著空氣,可視為電容器。
無效功率的單位為
- (A) kVAR
- (B) kVA
- (C) kW
- (D) kV
正確答案:A
詳解:無效功率單位為kVAR。
直流供電主要優點為
- (A) 電壓可隨意升高
- (B) 適合長距離輸送電力
- (C) 設備成本較低
- (D) 電容比電感值較低
正確答案:B
詳解:直流輸電無電抗壓降,適合長距離輸送電力。
輸電線路之損失與負載電流成
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:C
詳解:線路損失P=I²R,與負載電流平方成正比。
下列何者不是直流供電的優點?
- (A) 電動機速率易於控制
- (B) 可置蓄電池儲存電能
- (C) 可任意改變電壓
- (D) 無集膚效應
正確答案:C
詳解:直流不能直接變壓,改變電壓不易,不是其優點。
造成輸電線上功率損失最大原因為
- (A) 線路電感
- (B) 線路電容
- (C) 線路電阻
- (D) 電暈
正確答案:C
詳解:輸電線上功率損失主要由線路電阻(I²R)造成。
954MCM(45/7)ACSR輸電線路導線緊急供電時,溫度設計基準為何?
- (A) 60℃
- (B) 80℃
- (C) 90℃
- (D) 105℃
正確答案:D
詳解:ACSR導線緊急供電時,溫度設計基準為105℃。
磁場強度與下列何者成反比?
- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 導線距離
- (D) 電阻
正確答案:C
詳解:磁場強度與距離成反比,距離愈遠愈弱。
69kV架空輸電線路礙子連的礙子個數一般約為幾只?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
正確答案:B
詳解:依官方答案,69kV礙子連一般約6只。
345kV架空輸電線路中鐵、鋁配件最少耐電暈對地電壓為何?
- (A) 200kV
- (B) 240kV
- (C) 280kV
- (D) 320kV
正確答案:B
詳解:依官方答案,345kV鐵鋁配件最少耐電暈對地電壓為240kV。
345kV架空輸電線路礙子連低絕緣側裝設有弧角、弧環,一般導線側裝置
- (A) 弧角
- (B) 弧環
- (C) 不一定
- (D) 可不裝置
正確答案:B
詳解:導線側裝設弧環保護礙子連與配件。
架空輸電線路礙子連裝置愈靠近導電端之礙子,其礙子表面電位梯度愈
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:愈靠近導電端的礙子,表面電位梯度愈大。
架空輸電線路一般弛度規板係以幾度時之弛度計算?
- (A) 60℃
- (B) 80℃
- (C) 105℃
- (D) 150℃
正確答案:B
詳解:弛度規板一般以80℃時弛度計算。
架空輸電線路的線路角度為0°時,無風狀態下懸垂鐵塔礙子連橫傾角度應為
- (A) 0°
- (B) 5°
- (C) 10°
- (D) 15°
正確答案:A
詳解:線路角度0°、無風時,懸垂礙子連應垂直,橫傾角度為0°。
在一平衡的三相電路系統中,若三相電壓與負載均△連接,則線電流應為相電流之
- (A) 1倍
- (B) 2倍
- (C) √3倍
- (D) 1/√3倍
正確答案:C
詳解:△連接時線電流為相電流的√3倍。
架空輸電線路中最常見之故障為
- (A) 三相短路
- (B) 一線接地
- (C) 線碰線
- (D) 線踫線並接地
正確答案:B
詳解:輸電線路最常見故障為一線接地(如閃絡、雷擊)。
台灣地區161kV及345kV系統一般均採
- (A) 不接地
- (B) 高電抗接地
- (C) 低電抗接地
- (D) 直接接地
正確答案:D
詳解:台灣161kV及345kV系統採直接接地。
輸電線路之磁場係由下列何者所產生?
- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 電容
- (D) 電感
正確答案:B
詳解:磁場由電流產生。
導線延放時若跨越通電之線路時,很容易產生
- (A) 靜電
- (B) 電暈
- (C) 感應電壓
- (D) 電流
正確答案:C
詳解:跨越通電線路時,導線易因感應產生感應電壓。
相同材質之導線,其線徑愈大時,則所送之電壓
- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 不一定
- (D) 定值
正確答案:C
詳解:線徑影響載流量,並不決定送電電壓,故不一定。
輸電線路一般係以何種接線型式供電?
- (A) Y
- (B) △
- (C) V
- (D) T
正確答案:A
詳解:輸電線路一般採Y接線供電(直接接地中性點)。
一般輸電線路輸送之電壓愈高其
- (A) 電場愈大
- (B) 磁場愈大
- (C) 電感愈大
- (D) 電容愈大
正確答案:A
詳解:電場由電壓產生,電壓愈高電場愈大。
輸電線路採高電壓送電,其主要目的為
- (A) 增加負載
- (B) 降低電暈
- (C) 降低電力損失
- (D) 增加供電容量
正確答案:C
詳解:同功率下電壓愈高電流愈小,可降低電力損失。
輸電線路輸送電流愈大,則
- (A) 電場愈大
- (B) 磁場愈大
- (C) 電容愈大
- (D) 電感愈大
正確答案:B
詳解:磁場由電流產生,電流愈大磁場愈大。
一般而言輸電線路輸送電壓愈高
- (A) 電暈愈明顯
- (B) 電容愈大
- (C) 電阻愈高
- (D) 電感愈大
正確答案:A
詳解:電壓愈高,導線表面電場愈強,電暈愈明顯。
20℃一大氣壓晴天下,空氣的臨界破壞電壓最大值約為多少kV/CM?
- (A) 0
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:D
詳解:20℃一大氣壓下,空氣臨界破壞電場約30kV/cm。
副線電纜延線後之遠方接地線之接地電阻須在幾歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:A
詳解:副線電纜遠方接地線之接地電阻須在5Ω以下。
副線電纜附掛配電桿時應與配電線之中心線下方幾公分處為原則?
- (A) 25
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 60
正確答案:D
詳解:副線電纜附掛配電桿時,位於配電線中心線下方60公分處。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)60㎜²,其直徑約為幾㎜?
- (A) 9.4
- (B) 11.4
- (C) 12.8
- (D) 16.3
正確答案:B
詳解:OPGW 60mm²直徑約11.4mm。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)架設時之彎曲半徑須在幾公尺以上?
- (A) 0.5
- (B) 0.45
- (C) 0.4
- (D) 0.3
正確答案:A
詳解:OPGW架設時彎曲半徑須在0.5公尺以上。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之防(制)震器不須加裝保護條者為
- (A) 60㎜²
- (B) 70㎜²
- (C) 80㎜²
- (D) 160㎜²
正確答案:D
詳解:160mm²的OPGW線徑大,防震器不須加裝保護條。
架空輸電線路裝設複合光纖地線(OPGW)之螺栓型耐張夾板不須加裝保護條者為
- (A) 60㎜²
- (B) 70㎜²
- (C) 80㎜²
- (D) 160㎜²
正確答案:D
詳解:160mm²的OPGW螺栓型耐張夾板不須加裝保護條。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)在波長1550μm時,每公里傳送損失須限制在多少dB/KM以下?
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.6
- (D) 0.7
正確答案:A
詳解:OPGW在1550波長時,傳送損失須限制在0.3dB/km以下。
架空輸電線路考慮平均風速時,礙子機械強度應大於導線最大設計工作張力之幾倍?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:考慮平均風速時,礙子機械強度須大於導線最大設計張力3倍。
架空輸電線路用陶瓷礙子絕緣試驗時須將陶瓷礙子倒置,頂帽(Cap)部份浸於水中,以直流1000V高阻計測試,其絕緣電阻應在幾MΩ以上者為合格?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:D
詳解:陶瓷礙子絕緣試驗,絕緣電阻應在200MΩ以上才合格。
345kV架空輸電線路跨越高速公路、電化鐵路兩側之支持物,其接地電阻應在幾歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:345kV跨越高速公路、電化鐵路兩側支持物接地電阻須在5Ω以下。
161kV架空輸電線路跨越電化鐵路兩側之支持物,其接地電阻應在幾歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:161kV跨越電化鐵路兩側支持物接地電阻須在10Ω以下。
161kV架空輸電線路跨越高速公路之鐵塔接地電阻限制在多少歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 40
正確答案:B
詳解:161kV跨越高速公路鐵塔接地電阻限制在10Ω以下。
架空輸電線路支持物附設保護網之接地電阻,應在幾歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:附設保護網的支持物接地電阻應在10Ω以下。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)160㎜²,其跨距在350M時防(制)震器裝幾只?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:160mm² OPGW跨距350M時,依規定防震器裝1只。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)80㎜²,其跨距在350M時防(制)震器裝幾只?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:80mm² OPGW跨距350M時,依規定防震器裝1只。
從事架空輸電線路舊導線接頭接續時,必須將最外層導線鬆開,泡浸於何種溶液中,俟脫淨後再以清水充份洗淨?
- (A) 雙氧水
- (B) 肥皂水
- (C) 氫氧化鈉
- (D) 鹽酸
正確答案:C
詳解:舊導線接續前以氫氧化鈉溶液去除氧化物與油污,再以清水洗淨。
從事架空輸電線路導線接頭接續時應採重疊法,其重疊長度應為每次壓縮鋼模寬度之多少?
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:導線接頭重疊壓接,重疊長度為壓縮鋼模寬度的1/3。
副線電纜沿道路旁架設時,其離地面之高度須幾公尺以上才符合設計標準?
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
正確答案:B
詳解:副線電纜沿道路架設,離地高度須5公尺以上。
以250V高阻計量測副線電纜線間及對遮蔽銅片等之絕緣電阻,應在幾M Ω以上者為合格?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:副線電纜絕緣電阻以250V高阻計測量,須在50MΩ以上。
下列對架空輸電線路保護網之接地敘述何者正確?
- (A) 應在10Ω以下
- (B) 可以連接瓦斯管作為接地線
- (C) 可不必接地
- (D) 不可接地
正確答案:A
詳解:保護網須接地,接地電阻應在10Ω以下,不可接瓦斯管。
161kV架空輸電線路高絕緣側之標準絕緣間距為多少㎜?
- (A) 500
- (B) 600
- (C) 700
- (D) 1,650
正確答案:D
詳解:161kV高絕緣側標準絕緣間距為1,650mm。
架空輸電線路終端夾板鋁體及壓接套管之握持力,須達所使用導線額定張力之百分比為
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 70
- (D) 95
正確答案:D
詳解:終端夾板鋁體及壓接套管握持力須達導線額定張力的95%。
架空輸電線路終端夾板跳線端子板之握持力,須達所使用導線額定張力之百分比為
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:跳線端子板握持力須達導線額定張力的25%。
架空輸電線路跳線間隔器裝置時,須與導線成幾度?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:D
詳解:跳線間隔器須與導線成90度。
下列何種架空輸電線路用支持物裝建完成後,需使用支線固定?
- (A) PE鐵柱
- (B) 鋼管桿
- (C) 角鋼桿
- (D) 鐵塔
正確答案:C
詳解:角鋼桿單柱支持,裝建完成後需使用支線固定。
從事副線電纜扭曲試驗成對感應電壓值,須低於幾伏特以下方為合格?
- (A) 0.005
- (B) 0.006
- (C) 0.007
- (D) 0.008
正確答案:A
詳解:副線電纜扭曲試驗成對感應電壓須低於0.005伏特。
電信線路與供電線路共架,以供電線路標示電壓幾伏特以下為限?
- (A) 22kV
- (B) 33kV
- (C) 69kV
- (D) 161kV
正確答案:A
詳解:電信線路與供電線路共架,供電標示電壓以22kV以下為限。
一般操作吊車時,與161kV架空輸電線路導線間保持最小安全間距幾公尺以上?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 2.5
- (D) 5
正確答案:C
詳解:操作吊車與161kV導線須保持最小安全間距2.5公尺以上。
架空輸電線路延線時,第一座鐵塔之最上方#1導線與放線機或拉線機所成仰角,應小於多少度為原則?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:A
詳解:延線時導線與放線機或拉線機的仰角應小於30度。
一般地區345kV架空輸電線路鐵塔接地電阻為多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:A
詳解:一般地區345kV鐵塔接地電阻須在10Ω以下。
一般地區161kV架空輸電線路鐵塔接地電阻為多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:一般地區161kV鐵塔接地電阻須在20Ω以下。
一般地區69kV架空輸電線路支持物接地電阻為多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:一般地區69kV支持物接地電阻須在20Ω以下。
一般地區161kV架空輸電線路PE鐵柱接地電阻為多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:161kV PE鐵柱接地電阻須在20Ω以下。
架空輸電線路跨越民房無設保護網之兩側桿塔,其接地電阻值應比有設保護網時為
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:未設保護網的兩側桿塔,接地電阻要求應較低,增加安全性。
副線電纜遠方接地點應該遠離變電所接地網邊緣多少公尺以上較恰當?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:副線電纜遠方接地點應遠離變電所接地網邊緣150公尺以上。
架空輸電線路跨越高速公路、電氣化鐵路,兩側桿塔之礙子連至少每幾年應整串拆下,詳加點檢維護?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:跨越高速公路、電氣化鐵路兩側礙子連至少每5年整串拆下點檢。
345kV架空輸電線路線對地電壓為多少kV?
- (A) 345/√3
- (B) 345
- (C) 345√3
- (D) 345/√2
正確答案:A
詳解:線對地電壓=線電壓/√3=345/√3 kV。
架空輸電線路木桿腳踏釘之釘法,上下兩釘是每隔多少公分釘一支?
- (A) 30
- (B) 45
- (C) 60
- (D) 75
正確答案:B
詳解:木桿腳踏釘上下兩釘每隔45公分釘一支。
架空輸電線路登桿工作時,木桿之腳踏釘應自離地面多少公分開始裝設,才符合設計標準?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 70
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依官方答案,木桿腳踏釘自離地面50公分開始裝設。
架空輸電線路在木桿作業工作完畢後,離地面多少公分以下部份之腳踏釘需撤除,以防止民眾攀登發生危險?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 180
- (D) 245
正確答案:D
詳解:作業完畢後,離地面245公分以下的腳踏釘須撤除,防止攀登。
345kV架空輸電線路礙子連中每幾個礙子放一個異色礙子?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:B
詳解:345kV礙子連每5個礙子放一個異色礙子,便於檢查。
架空輸電線路活線礙子清掃,每人每日實際桿塔上工作時間?
- (A) 沒有規定
- (B) 不可超過五小時
- (C) 清洗69kV礙子串則允許增加二小時
- (D) 因各人體質而異
正確答案:B
詳解:活線礙子清掃每人每日實際桿塔上工作時間不可超過五小時。
架空輸電線路活線礙子清掃
- (A) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,二人輪流清洗工作
- (B) 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗
- (C) 清洗礙子用水絕緣電阻需在1,000歐姆-公分以下
- (D) 應單人專職清洗工作
正確答案:A
詳解:清掃由一人注水、一人監視指揮送水、二人輪流清洗,並由下往上清洗。
下列何者符合架空輸電線路活線礙子清掃時,應注意之安全準則?
- (A) 可利用下雨時清洗,效果較佳
- (B) 懸垂礙子串由大地端向活線端清洗
- (C) 需兩人以上輪流清洗工作
- (D) 清洗礙子用水絕緣電阻需在1,000歐姆-公分以下
正確答案:C
詳解:活線清洗須兩人以上輪流,避免單人疲勞;雨天不可清洗。
下列何者與判定架空輸電線路是否需要礙子清掃無關?
- (A) 鹽份附著量測定
- (B) 夜間觀測
- (C) 線下高度
- (D) 礙子有弧光及噪音
正確答案:C
詳解:是否需清掃看鹽份附著、弧光噪音、夜間觀測,與線下高度無關。
69kV架空輸電線路活線礙子清掃噴嘴與礙子,應保持多少公尺以上才安全?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:69kV活線清掃噴嘴與礙子須保持1.5公尺以上,確保人員安全。
架空輸電線路上下兩號線間隔器裝置
- (A) 應成一垂直線
- (B) 可隨意安裝
- (C) 應成一直線,但間隔器與導線間角度須成45度
- (D) 不可成為一直線
正確答案:A
詳解:上下兩號線間隔器應成一垂直線,避免導線扭轉。
下列何項措施不能改善架空輸電線路雷害事故?
- (A) 降低支持物之接地電阻
- (B) 增加礙子個數
- (C) 裝輸電線路用避雷器
- (D) 縮短絕緣間距
正確答案:D
詳解:縮短絕緣間距會降低耐雷能力,不能改善雷害。
架空輸電線路耐張鐵塔所須之跳線最低點與支持物間,不引起電壓閃絡之最小距離稱為
- (A) 標準絕緣間距
- (B) 最小絕緣間距
- (C) 極限絕緣間距
- (D) 最大絕緣間距
正確答案:A
詳解:跳線最低點與支持物間不閃絡的最小距離稱為標準絕緣間距。
架空輸電線路跳線受風壓橫傾達70°至80°間時,導體與支持物間不引起電壓閃絡之最小距離稱為
- (A) 標準絕緣間距
- (B) 最小絕緣間距
- (C) 極限絕緣間距
- (D) 最大絕緣間距
正確答案:C
詳解:跳線橫傾70°~80°時不閃絡的最小距離稱為極限絕緣間距。
輸電線路中,線間電容為線對中性點電容值的幾倍?
- (A) 1/2
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:A
詳解:依官方答案,線間電容為線對中性點電容的1/2。
電暈之產生對輸電線路而言
- (A) 可減少電磁干擾
- (B) 可降低噪音
- (C) 可減少線路損失
- (D) 可降低雷擊突波電流傳導
正確答案:D
詳解:電暈使雷擊突波衰減,可降低突波電流傳導,其餘敘述不成立。
架空輸電線路由於地線的存在,使導線對地電容
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 無影響
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:地線靠近導線,使導線對地電容增加。
輸電線路在三相負載中,若為△接時,其零序阻抗為
- (A) 零
- (B) 與正序阻抗相同
- (C) 不一定
- (D) 無限大
正確答案:D
詳解:△接負載無零序電流路徑,零序阻抗為無限大。
輸電線路三相短路接地故障時
- (A) 電壓為零
- (B) 電流為零
- (C) 無影響
- (D) 電壓及電流均為零
正確答案:A
詳解:三相短路接地故障時,故障點電壓降為零。
架空輸電線路電暈發生時,極易造成電線氧化主要原因
- (A) 磁場減弱
- (B) 溫度降低
- (C) 有效截面積增加
- (D) 空氣中有臭氧存在
正確答案:D
詳解:電暈使空氣游離產生臭氧,促使電線氧化。
架空輸電線路導線受雷擊時,所產生之突波(Surge)
- (A) 導線上不會有突波
- (B) 傾向低絕緣側行進
- (C) 傾向高絕緣側行進
- (D) 以近似光速同時向線路兩端行進
正確答案:D
詳解:雷擊突波以近似光速同時向線路兩端行進。
一般而言,同一跨距及導線之架空輸電線架線弛度愈大,其導線所受之張力
- (A) 不變
- (B) 愈大
- (C) 不一定
- (D) 愈小
正確答案:D
詳解:同一跨距下,弛度愈大導線張力愈小。
一般而言,同一跨距及導線之架空輸電線路導線所受之張力愈大,其架線弛度
- (A) 不變
- (B) 愈大
- (C) 不一定
- (D) 愈小
正確答案:D
詳解:張力愈大導線拉得愈緊,弛度愈小。
電驛副線電纜絕緣電阻在1MΩ~1.5MΩ之間時
- (A) 尚符合規定
- (B) 應維修但尚不必更新
- (C) 若測試傳輸功能正常則不必更新
- (D) 應更新
正確答案:D
詳解:依官方答案,絕緣電阻在1MΩ~1.5MΩ之間,應更新。
架空輸電線路礙子因污染所產生的洩漏電流,對礙子之鐵器部分
- (A) 形成保護效果
- (B) 加速其腐蝕
- (C) 無影響
- (D) 增加其機械強度
正確答案:B
詳解:洩漏電流使鐵器產生電解,加速腐蝕。
一般而言輸送電壓愈低,線路損失
- (A) 愈大
- (B) 不一定
- (C) 無影響
- (D) 愈小
正確答案:A
詳解:同功率下電壓愈低,電流愈大,I²R損失愈大。
輸電線路在穩定高壓供電狀態下
- (A) 靜電電場感應干擾較磁場感應強,但卻易於防範
- (B) 靜電電場感應干擾較磁場感應弱,但卻易於防範
- (C) 靜電電場感應干擾較磁場感應強,且不易於防範
- (D) 靜電電場感應干擾較磁場感應弱,且不易於防範
正確答案:A
詳解:靜電感應較強但易以接地屏蔽防範,磁場感應較難防範。
345kV架空輸電線路所產生之電暈
- (A) 可不視為一種能量的損失
- (B) 可視為一種能量的損失
- (C) 可視為一種能量的儲存
- (D) 不可視為能量的損失,也不可視為能量的儲存
正確答案:B
詳解:電暈消耗能量,可視為一種能量損失。
目前國際上交流輸電系統送電頻率大部分為
- (A) 24Hz或50Hz
- (B) 24Hz或60Hz
- (C) 50Hz或60Hz
- (D) 60Hz或100Hz
正確答案:C
詳解:國際上交流輸電頻率大多為50Hz或60Hz。
電力系統所採用之標稱電壓就是該系統之
- (A) 最低運轉電壓
- (B) 最高運轉電壓
- (C) 突波電壓
- (D) 標準電壓
正確答案:D
詳解:標稱電壓是系統的標準電壓。
電場強度之大小與電壓成正比,而磁場強度之大小與電流
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 無關
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:電場與電壓成正比,磁場與電流成正比。
為防感電,掛接地線時
- (A) 應先接帶電端,再接接地端
- (B) 應先接接地端,再接帶電端
- (C) 應同時掛接
- (D) 掛接順序與防止感電無關
正確答案:B
詳解:掛接地線應先接接地端,再接帶電端,確保安全。
架空輸電線路施工為避免感電事故,放線機、拉線機之接地電阻應
- (A) 最高在50歐姆以下
- (B) 不可接地
- (C) 無關連
- (D) 儘量降低
正確答案:D
詳解:放線機、拉線機接地電阻儘量降低,減少感電危險。
由於架空輸電線路延線時會產生靜電感應,因此導線延放時
- (A) 加裝電感器
- (B) 加裝間隔器
- (C) 不可接地
- (D) 須接地
正確答案:D
詳解:延線產生靜電感應,導線延放時須接地以洩放。
架空輸電線路160㎜²之複合光纖地線(OPGW),其160㎜²係指OPGW之
- (A) 截面積
- (B) 直徑
- (C) 長度
- (D) 股數
正確答案:A
詳解:160mm²指OPGW的截面積。
架空輸電線路B66型之礙子機械強度為多少公噸?
- (A) 15
- (B) 18
- (C) 21
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依官方答案,B66型礙子機械強度為30公噸。
架空輸電線路使用之B46型礙子機械強度,至少為多少公噸拉力?
- (A) 15
- (B) 18
- (C) 21
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依官方答案,B46型礙子機械強度至少為21公噸。
架空輸電線路導線線種477MCM(26/7)鋼素線股數為
- (A) 7
- (B) 19
- (C) 26
- (D) 33
正確答案:A
詳解:477MCM(26/7)中7為鋼素線股數。
架空輸電線路導線線種477MCM(26/7)鋁素線股數為
- (A) 7
- (B) 19
- (C) 26
- (D) 33
正確答案:C
詳解:477MCM(26/7)中26為鋁素線股數。
架空輸電線路用避雷器之所以能降低事故發生的可能性,係因為其可以遮斷
- (A) 故障電流
- (B) 負載電流
- (C) 礙子表面洩漏電流
- (D) 雷擊電流
正確答案:D
詳解:線路用避雷器可遮斷雷擊電流,避免閃絡跳脫。
架空輸電線路用避雷器的絕緣基準比所要保護的礙子串
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相同
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:避雷器絕緣基準較礙子串低,使雷擊先由避雷器放電。
下列那一項設備是用來改善架空輸電線路雷害事故?
- (A) 間隔器
- (B) 電暈遮蔽環
- (C) 輸電線路用避雷器
- (D) 弛度調整板
正確答案:C
詳解:輸電線路用避雷器可改善雷害事故。
架空輸電線路有高低差絕緣之兩回線鐵塔,低絕緣側絕緣間距所裝置的弧角間隙
- (A) 較長
- (B) 較短
- (C) 不一定
- (D) 一樣長
正確答案:B
詳解:低絕緣側弧角間隙較短,使閃絡優先發生在低絕緣側。
161kV以上架空輸電線路的重要線路之定義為經常負載達額定電流多少以上?
- (A) 30%
- (B) 45%
- (C) 50%
- (D) 60%以上
正確答案:D
詳解:161kV以上重要線路指經常負載達額定電流60%以上。
當發生地震多少級以上,架空輸電線路須辦理臨時巡視?
- (A) 3級
- (B) 4級
- (C) 5級
- (D) 沒有規定
正確答案:C
詳解:發生五級以上地震,架空輸電線路須辦理臨時巡視。
為掌握架空輸電線路全區間所有設備良莠情形之定期巡視稱為
- (A) 普通巡視
- (B) 重點巡視
- (C) 臨時巡視
- (D) 特別巡視
正確答案:A
詳解:掌握全區間設備良莠的定期巡視稱為普通巡視。
為及早發現異狀,防範事故於未然,對於線下(旁)、鐵塔基地或其他維護上必要範圍內之建築物、施工場地、各項工程(如填土工程、道路工程、埋設工程)等,進行特定區域內架空輸電線路之巡視稱為
- (A) 普通巡視
- (B) 重點巡視
- (C) 臨時巡視
- (D) 特別巡視
正確答案:B
詳解:針對線下旁施工等特定區域的巡視稱為重點巡視。
架空輸電線路於颱風、豪雨、異常雨量、地震過後及覆冰期、融冰期之巡視稱為
- (A) 普通巡視
- (B) 重點巡視
- (C) 臨時巡視
- (D) 特別巡視
正確答案:C
詳解:颱風、豪雨、地震後等的巡視稱為臨時巡視。
架空輸電線路於事故發生後為確實掌握事故狀況,對事故發生之情形、地點做必要之巡視稱為
- (A) 普通巡視
- (B) 重點巡視
- (C) 臨時巡視
- (D) 特別巡視
正確答案:D
詳解:事故發生後掌握狀況的巡視稱為特別巡視。
架空輸電線路跨越高速公路、快速道路、高速鐵路、鐵路、捷運、空中纜車線路及輸電線交叉處上方線路桿塔,至少多久點檢1次?
- (A) 半年
- (B) 1年
- (C) 1.5年
- (D) 2年
正確答案:B
詳解:跨越高速公路、鐵路等處上方桿塔,至少每1年點檢1次。
架空輸電線路支持物為鐵塔、鐵柱之接地電阻測量週期為
- (A) 1年
- (B) 2年
- (C) 3年
- (D) 4年
正確答案:C
詳解:鐵塔、鐵柱接地電阻測量週期為3年。
架空輸電線路辦理初期點檢之時機為
- (A) 竣工第2年起1年內
- (B) 竣工第1年起1年內
- (C) 竣工第1年起2年內
- (D) 竣工第2年起2年內
正確答案:A
詳解:初期點檢於竣工第2年起1年內辦理。
下列何者非屬架空輸電線路定期點檢之項目?
- (A) 支持物
- (B) 導線
- (C) 礙子
- (D) 接地電纜循環電流量測
正確答案:D
詳解:定期點檢項目為支持物、導線、礙子等,不含接地電纜循環電流量測。
架空輸電線路之線路用避雷器,每幾年需量測絕緣電阻1次?
- (A) 3年
- (B) 4年
- (C) 5年
- (D) 6年
正確答案:D
詳解:線路用避雷器每6年量測絕緣電阻1次。
架空輸電線路導線接頭測溫,每幾年辦理1次?
- (A) 2年
- (B) 3年
- (C) 4年
- (D) 5年
正確答案:B
詳解:導線接頭測溫每3年辦理1次。
架空輸電線路如每年之經常負載均小於20%時,導線接頭測溫得延長為每幾年1次?
- (A) 2年
- (B) 3年
- (C) 4年
- (D) 5年
正確答案:D
詳解:經常負載均小於20%時,導線接頭測溫可延長為每5年1次。
架空輸電線路與配電線路交叉距離調查,需於每年幾月底前完成?
- (A) 4月
- (B) 5月
- (C) 6月
- (D) 7月
正確答案:A
詳解:與配電線路交叉距離調查須於每年4月底前完成。
架空輸電線路防颱、防洪檢查應於每年3月底前完成,有異狀者應於幾月底前改善完成?
- (A) 4月
- (B) 5月
- (C) 6月
- (D) 7月
正確答案:A
詳解:防颱防洪檢查3月底前完成,有異狀者應於4月底前改善。
架空輸電線路常用的18公尺預力水泥桿為哪種型式?
- (A) C型
- (B) D型
- (C) E型
- (D) F型
正確答案:A
詳解:18公尺預力水泥桿常用C型。
架空輸電線路預力水泥桿之地面線設計荷重B型為
- (A) 250㎏
- (B) 300㎏
- (C) 350㎏
- (D) 400㎏
正確答案:C
詳解:預力水泥桿地面線設計荷重B型為350kg。
架空輸電線路預力水泥桿之地面線設計荷重C型為
- (A) 350㎏
- (B) 400㎏
- (C) 450㎏
- (D) 500㎏
正確答案:D
詳解:預力水泥桿地面線設計荷重C型為500kg。
支線所需使用條數需計算其容許拉力,55㎜²鋼絞線破壞拉力為3,630㎏,安全係數取多少倍?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:C
詳解:支線安全係數取2.5倍,容許拉力=3,630/2.5。
架空輸電線路鐵塔高度於多少公尺以上時,鐵塔須予塗滿橘(或紅)色及白色交替色帶?
- (A) 60
- (B) 50
- (C) 40
- (D) 30
正確答案:A
詳解:鐵塔高度60公尺以上須塗橘(紅)與白色交替色帶。
架空輸電鐵塔以橘(或紅)色及白色之交替色帶顯示,色帶高度為鐵塔高度之
- (A) 1/7
- (B) 1/6
- (C) 1/5
- (D) 1/4
正確答案:A
詳解:交替色帶高度為鐵塔高度的1/7。
下列何者為鐵塔航空障礙燈之供電方式?
- (A) 太陽能
- (B) 火力發電
- (C) 發電機
- (D) 乾電池
正確答案:A
詳解:鐵塔航空障礙燈採太陽能供電,無須拉線。
下列何者非為架空輸電線路水泥桿需辦理淘汰之要件?
- (A) 目視電桿內部有瑕疵
- (B) 電桿表面出現鏽痕、沿鋼筋上方產生裂縫、混凝土因鏽蝕產生剝離
- (C) 已使用10年
- (D) 外力(強風、地震、不適當吊裝及儲存)致電桿產生變形
正確答案:C
詳解:水泥桿淘汰依瑕疵、鏽蝕裂縫或變形判斷,與使用10年無關。
位於路邊之架空輸電線路鋼管桿,為增進交通安全,需漆何種顏色之斑馬紋?
- (A) 黑、黃相間
- (B) 紅、白相間
- (C) 黑、白相間
- (D) 紅,黑相間
正確答案:A
詳解:路邊鋼管桿漆黑、黃相間斑馬紋,增進交通安全。
架空輸電線路導線接頭,至少須離開掛線夾板多少公尺以上?
- (A) 5
- (B) 7.5
- (C) 10
- (D) 12.5
正確答案:B
詳解:導線接頭至少須離掛線夾板7.5公尺以上。
架空輸電線路3層絞線之導線接頭,至少須離開壓縮型終端夾板多少公尺以上?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:3層絞線導線接頭至少須離壓縮型終端夾板30公尺以上。
下列有關導線接頭壓接之敘述,何者有誤?
- (A) 壓縮套管前應確認兩側電線端均插至套管中心點
- (B) 每次壓接均應保持兩側電線成水平狀態並需在一直線上
- (C) 壓縮套管應由兩端向中央逐次施行
- (D) 套管壓縮後本體表面突出之小片應除去並修平以免發生電暈
正確答案:C
詳解:壓縮套管應由中央向兩端逐次施行,c說法相反。
鋼心鋁絞線及硬鋁絞線之鋁股線斷股或損傷時,多層絞線最外層股線損傷或斷股數不超過1/3,且損傷部分之長度為補修套管長度之2/3以下時,可用下列何種材料補修之?
- (A) 預型保護條
- (B) 預型修補條
- (C) 壓縮型終端夾板
- (D) 壓縮型補修套管
正確答案:D
詳解:損傷不超過1/3且長度在套管2/3以下者,可用壓縮型補修套管補修。
既設架空輸電線路巡檢時,如發現鋼心鋁絞線及硬鋁絞線之鋁股線斷股或損傷時,其單層絞線之斷股數不超過多少時,可用預型修補條補修之?
- (A) 1/5
- (B) 1/4
- (C) 1/3
- (D) 1/2
正確答案:B
詳解:單層絞線斷股數不超過1/4時,可用預型修補條補修。
新設架空輸電線路,如發現鋼心鋁絞線及硬鋁絞線之鋁股線斷股或損傷時,均不可使用補修套管修補,必須從損傷部分切除多少公尺導線後,使用壓接套管接續?
- (A) 6
- (B) 6.5
- (C) 7
- (D) 7.5
正確答案:D
詳解:新設線路損傷不可用補修套管,須切除7.5公尺後以壓接套管接續。
架空輸電線路計算懸垂礙子橫傾之目的,乃在檢查當礙子連橫傾時,電線與支持物間之( )是否足夠
- (A) 耐污損程度
- (B) 電場強度
- (C) 絕緣距離
- (D) 磁場強度
正確答案:C
詳解:計算礙子橫傾是檢查電線與支持物間的絕緣距離是否足夠。
架空輸電線路懸垂礙子連靜止或因每秒8公尺以下的風橫傾至下列多少角度時,其帶電部分至支持物間應保持標準絕緣間距?
- (A) 30°
- (B) 15°
- (C) 5°
- (D) 0 °
正確答案:B
詳解:懸垂礙子連橫傾15°內,帶電部分至支持物間須保持標準絕緣間距。
有關架空輸電線路地線裝置及保護規定之說明,下列何者有誤?
- (A) 塔線懸垂型之接地引線處使用35㎜²以上之鍍錫軟銅線
- (B) 桿線一般使用7No.8鋁包鋼絞線之架空地線
- (C) 桿線之架空地線角鐵距離I型螺絲附環400㎜處需使用夾板固定接地引線
- (D) 桿塔線之架空地線懸垂型掛線處,不需加裝保護條
正確答案:D
詳解:架空地線懸垂型掛線處需加裝保護條,D說法不需加裝有誤。
架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)施工注意事項,下列何者有誤?
- (A) 複合光纖地線160㎜²以下,滑車採用450㎜細溝滑車
- (B) 要注意拉線及放線場之選定
- (C) 每軸長度須核對
- (D) 各家廠牌的複合光纖地線扭絞次數沒有限制
正確答案:D
詳解:各家OPGW扭絞次數有限制,不可說沒有限制。
下列何者非為架空輸電線路之防雷措施?
- (A) 改善支持物接地電阻值
- (B) 裝設線路避雷器
- (C) 增設架空地線
- (D) 採用聚合礙子
正確答案:D
詳解:聚合礙子用於防污,非防雷措施。
下列何者非為架空輸電線路使用聚合礙子之優點?
- (A) 重量輕
- (B) 葉片不易受到刺穿、損傷及變形
- (C) 能減少維護人力
- (D) 可減少礙掃次數
正確答案:B
詳解:聚合礙子葉片橡膠質易受刺穿損傷,B不是優點。
台灣地區一般較會發生架空輸電線路鹽霧害事故之季節為每年
- (A) 7月~8月
- (B) 4月~7月
- (C) 10月~次年3月
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:台灣鹽霧害多發生於10月至次年3月的東北季風期。
架空輸電線路鹽霧害防制礙子噴塗高壓絕緣塗料(HVIC),膜厚以多少以上為原則?
- (A) 308μm
- (B) 408μm
- (C) 508μm
- (D) 沒有規定
正確答案:C
詳解:HVIC噴塗膜厚原則上508μm以上。
有關聚合礙子之使用,下列何者有誤?
- (A) 裝設處所不受限制
- (B) 重量輕運搬方便
- (C) 放置時避免葉片受到壓折
- (D) 放置時避免人為踩踏
正確答案:A
詳解:聚合礙子裝設處所受限制,並非任何處所皆可。
下列何者非為架空輸電線路之防制鹽霧害措施?
- (A) 活線礙子清掃
- (B) 改善鐵塔接地電阻
- (C) 礙子塗抹矽油膏
- (D) 採用聚合礙子
正確答案:B
詳解:改善鐵塔接地電阻是防雷措施,非防鹽霧害。
架空輸電線路使用台棒法裝建鐵塔時,台棒吊掛荷重需限制在多少公斤以下?
- (A) 3,000
- (B) 2,500
- (C) 2,000
- (D) 1,500
正確答案:D
詳解:台棒法裝建鐵塔,台棒吊掛荷重限制在1,500公斤以下。
架空輸電線路使用吊車裝建鐵塔時,下列敘述何者有誤?
- (A) 移動式起重機要有一機三證
- (B) 移動式起重機要做好接地
- (C) 吊掛之鋼索不得有斷股情形
- (D) 適用於車輛無法到達之區域
正確答案:D
詳解:吊車需車輛可到達之處才能使用,說適用於車輛無法到達區域有誤。
架空輸電線路鐵塔架線施工時所搭設之保護架,保護架四周高多少公尺處,須裝掛危險標示帶?
- (A) 1~1.5
- (B) 2~3
- (C) 4~5
- (D) 5~6
正確答案:B
詳解:保護架四周高2~3公尺處須裝掛危險標示帶,警示人員。
架空輸電線路耐張礙子連中心線與水平線所形成的角度,稱為
- (A) 橫傾角
- (B) 弧角
- (C) 水平角
- (D) 弛角
正確答案:D
詳解:依官方答案,耐張礙子連中心線與水平線所成角度稱為弛角。
在計算懸垂礙子連橫傾角時,與下列何種因素無關?
- (A) 地線單位長度風壓
- (B) 導線單位長度重量
- (C) 線路水平角度
- (D) 礙子連重量
正確答案:A
詳解:懸垂礙子連橫傾角與導線風壓、重量、線路水平角及礙子連重量有關,與地線風壓無關。
345kV四導體架空輸電線路每相導線採正方形排列時,其各邊導線間距為多少㎜?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:D
詳解:345kV四導體採正方形排列,各邊間距為400mm。
下列架空輸電線路絕緣設計之敘述,何者有誤?
- (A) 兩回線以上共架之鐵塔線路可使用高低絕緣設計
- (B) 線路採差別絕緣設計時,低絕緣側除特殊情況另有規定外,均需設置弧角弧環
- (C) 不須與變電所絕緣協調
- (D) 變電所出口1公里內之鐵塔高絕緣側礙子連需裝設弧角
正確答案:C
詳解:線路絕緣設計須與變電所絕緣協調,說不須者有誤。
下列何者非為架空輸電線路鐵塔需塗刷航空障礙標誌之法規要求?
- (A) 鐵塔頂端離地表60公尺以上
- (B) 線路跨越河流且位於小型航空器目視走廊
- (C) 線路跨越山谷且位於小型航空器目視走廊
- (D) 線路跨越高鐵
正確答案:D
詳解:航空障礙標誌法規要求頂端60公尺以上或位於目視走廊,跨越高鐵非其要件。
下列何者為架空輸電線路鐵塔塗刷航空障礙標誌之注意事項?
- (A) 鐵塔基礎亦須塗刷
- (B) 鐵塔交替色帶均分七等份
- (C) 鐵塔最上層及最下層色帶為白色
- (D) 鐵塔上休息平台不需塗刷
正確答案:B
詳解:鐵塔交替色帶均分七等份,最上、最下層為橘(紅)色。
下列何者不具架空輸電線路防止蛇害功能?
- (A) 鐵塔上裝設光碟片
- (B) 鐵塔上發現鳥巢時儘速移置
- (C) 於塔腳纏繞鐵絲刺網並塗抹黃油
- (D) 設置防蛇網
正確答案:A
詳解:光碟片反光是驅鳥,不具防蛇功能。
架空輸電線路保護網與69kV導線間,至少須保持幾公尺的安全距離?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 1.0
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,保護網與69kV導線至少保持1.5公尺安全距離。
架空輸電線路保護網架設使用之主鋼索用鍍鋅鋼絞線其線徑為
- (A) 8㎜²
- (B) 22㎜²
- (C) 55㎜²
- (D) 80㎜²
正確答案:C
詳解:保護網主鋼索使用55mm²鍍鋅鋼絞線。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,孟宗竹末梢直徑至少需為幾公分以上為宜?
- (A) 1.0
- (B) 4.0
- (C) 8.0
- (D) 10
正確答案:B
詳解:孟宗竹末梢直徑至少4.0公分,確保強度。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,相鄰兩主柱材之標準埋設間距為幾公尺?
- (A) 1.8
- (B) 3.6
- (C) 5
- (D) 8
正確答案:A
詳解:相鄰兩主柱材標準埋設間距為1.8公尺。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,最低層之橫材須離地1.5公尺以防止閒人攀登,第二層以上橫材間距以幾公尺為準?
- (A) 0.5
- (B) 1.0
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:第二層以上橫材間距以1.0公尺為準。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,兩主柱材接合須相疊至少1公尺,搭接處須有幾層以上橫材綁緊?
- (A) 一層
- (B) 二層
- (C) 三層
- (D) 四層
正確答案:B
詳解:兩主柱材接合須相疊至少1公尺,並有二層橫材綁緊。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,須設置供人員上下之爬梯設施,爬梯踏板每間隔幾公分設置一處?
- (A) 15~20
- (B) 20~25
- (C) 25~30
- (D) 30~35
正確答案:D
詳解:爬梯踏板每間隔30~35公分設置一處。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,完工後竹架架頂與上方69kV導線垂直距離至少須為幾公尺以上?
- (A) 0.5
- (B) 1.0
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:竹架架頂與上方69kV導線垂直距離至少1.5公尺。
架空輸電線路保護架(竹架)之搭設,工作人員及架料應與11.4kV導線至少保持幾公分的安全距離?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:D
詳解:工作人員及架料與11.4kV導線至少保持60公分安全距離。
架空輸電線路拆裝導線間隔器常使用的機具為
- (A) 吊金車
- (B) 宙乘車
- (C) 腳踏車
- (D) 五分車
正確答案:B
詳解:拆裝間隔器常使用宙乘車。
架空輸電線路拆裝導線間隔器使用宙乘車前,下列哪一項非檢查重點?
- (A) 滑車外觀沒有龜裂、變形
- (B) 圍欄及底座沒有破損、鬆動及銹蝕
- (C) 煞車功能正常,煞車皮沒有磨損、剝離及油污
- (D) 車型美觀
正確答案:D
詳解:宙乘車檢查重點為滑車、圍欄、煞車,車型美觀不是重點。
架空輸電線路實施161kV活線礙子清掃時,噴嘴與礙子至少應保持幾公尺以上之安全距離?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:161kV活線礙子清掃噴嘴與礙子至少保持2.0公尺。
架空輸電線路實施69kV活線礙子清掃時,噴嘴與礙子至少應保持幾公尺以上之安全距離?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:69kV活線礙子清掃噴嘴與礙子至少保持1.5公尺。
69kV架空輸電線路距離變電所1公里外之鐵塔,其接地電阻應在幾歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:D
詳解:69kV線路距變電所1公里外鐵塔接地電阻須在20Ω以下。
架空輸電線路壓縮型終端夾板之鋁套管壓接時,其連接端子板與鋼心套管之鐵環要成
- (A) 垂直
- (B) 水平
- (C) 高低
- (D) 直線
正確答案:A
詳解:終端夾板鋁套管壓接時,連接端子板與鋼心套管鐵環要成垂直。
795MCM(45/7) ACSR導線的壓接套管,其鋼心壓接施工時使用之壓縮鍵規格編號為
- (A) 6SH
- (B) 8SH
- (C) 10SH
- (D) 12SH
正確答案:C
詳解:795MCM(45/7) ACSR鋼心壓接使用10SH壓縮鍵。
795MCM(45/7) ACSR導線的壓接套管,其鋁套管壓接施工時使用之壓縮鍵規格編號為
- (A) 20AH
- (B) 30AH
- (C) 40AH
- (D) 50AH
正確答案:B
詳解:795MCM(45/7) ACSR鋁套管壓接使用30AH壓縮鍵。
7No.8 ACW架空地線壓接,St.鋼壓縮鍵號碼為
- (A) 8SH
- (B) 10SH
- (C) 12SH
- (D) 14SH
正確答案:D
詳解:7No.8 ACW壓接,鋼壓縮鍵號碼為14SH。
7No.8 ACW架空地線壓接,Al.鋁壓縮鍵號碼為
- (A) 27AH
- (B) 28AH
- (C) 29AH
- (D) 30AH
正確答案:A
詳解:7No.8 ACW壓接,鋁壓縮鍵號碼為27AH。
161kV架空輸電線路距離變電所1公里外之鐵塔,其接地電阻應在幾歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:C
詳解:161kV線路距變電所1公里外鐵塔接地電阻須在20Ω以下。
架空輸電線路一般345kV礙子連中,每隔4個礙子放一個異色礙子,主要功能為
- (A) 美觀
- (B) 增加絕緣
- (C) 增加使用壽命
- (D) 易於辨識數量
正確答案:D
詳解:每隔數個放一個異色礙子,便於辨識數量及檢查。
架空輸電線路施工登塔時,人員及器具需與345kV帶電設備至少保持幾公分之安全距離?
- (A) 80
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 300
正確答案:D
詳解:登塔人員及器具與345kV帶電設備至少保持300公分。
架空輸電線路實施活線礙子注水清掃作業,礙掃用清水其水電阻須在幾Ω-㎝以上?
- (A) 500
- (B) 1,000
- (C) 3,000
- (D) 5,000
正確答案:D
詳解:活線清掃用清水水電阻須在5,000Ω-cm以上,確保絕緣。
架空輸電線路實施活線礙子注水清掃作業,懸垂鐵塔其礙子串之清掃號線順序為
- (A) 3→2→1
- (B) 2→1→3
- (C) 1→3→2
- (D) 1→2→3
正確答案:A
詳解:懸垂鐵塔礙子串清掃順序為3→2→1號線。
架空輸電線路實施活線礙子注水清掃作業,注水角度以下列何者為最佳?
- (A) 45°
- (B) 60°
- (C) 75°
- (D) 90°
正確答案:A
詳解:活線礙子注水清掃以45°角度最佳。
架空輸電線路實施活線礙子注水清掃作業,風速達每秒幾公尺以上時,應暫停作業?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:風速達每秒10公尺以上時,應暫停活線清掃。
架空輸電線路實施活線礙子注水清掃作業,注水時需成霧狀始能清掃,水壓應保持在( )㎏/㎝²至50㎏/㎝²之間。
- (A) 1㎏/㎝²至5㎏/㎝²
- (B) 5㎏/㎝²至10㎏/㎝²
- (C) 15㎏/㎝²至30㎏/㎝²
- (D) 30
正確答案:C
詳解:注水成霧狀須保持15~30kg/cm²水壓。
架空輸電線路施工時為防感電,掛接地使用之設備為
- (A) C型夾鉗或鳥啄型夾鉗之輸電線路接地線組
- (B) 手搖起重機
- (C) 鋼絲繩
- (D) 通繩
正確答案:A
詳解:掛接地使用C型或鳥啄型夾鉗之輸電線路接地線組。
多導體架空輸電線路停電作業施工掛B接地時,其施工區間兩端之導線、間隔器、鐵器等解聯前,其兩端導線均應掛接地,下列何者為正確?
- (A) 每相每一條
- (B) 每相選一條
- (C) 三相選一條
- (D) 條數無關
正確答案:A
詳解:多導體停電作業掛接地,兩端每相每一條導線都應掛接地。
架空輸電線路停電作業拆除接地裝置之順序為
- (A) A接地→B接地→C接地
- (B) B接地→C接地→A接地
- (C) C接地→A接地→B接地
- (D) C接地→B接地→A接地
正確答案:D
詳解:拆除接地裝置順序為C→B→A(與掛接順序相反)。
架空輸電線路施工用接地裝置其接地線截面積一般為
- (A) 16㎜²
- (B) 22㎜²
- (C) 38㎜²
- (D) 55㎜²
正確答案:C
詳解:依官方答案,施工用接地裝置接地線截面積一般為38mm²。
下列何項不具備抑制雷害功能?
- (A) 降低支持物接地電阻
- (B) 裝設耦合地線
- (C) 裝設輸電線路用避雷器
- (D) 裝設制震器
正確答案:D
詳解:制震器抑制導線振動,不具抑制雷害功能。
架空輸電線路延線作業時,兩拉線網之間應以何種配件連結?
- (A) U型軋頭
- (B) 可轉連接器
- (C) 雙軋頭
- (D) 8字環
正確答案:B
詳解:兩拉線網之間以可轉連接器連結,避免扭轉。
架空輸電線路多導體延線作業時使用之延線滑板,其主要功能為何?
- (A) 使導線保持平穩
- (B) 避免導線擦傷
- (C) 降低延線拉力
- (D) 減輕負載
正確答案:A
詳解:多導體延線滑板使導線保持平穩,同時前進。
架空輸電線路延線區間一般以多少公里較適宜?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:延線區間一般以5公里較適宜。
架空輸電線路鐵塔裝建以組合式鋼管(杉木或注油電桿)作為吊起物件之吊桿,此種施工方式稱為
- (A) 台棒法
- (B) 木棒法
- (C) 吊車法
- (D) 纜車法
正確答案:A
詳解:以組合式鋼管作為吊桿的鐵塔施工方式稱為台棒法。
架空輸電線路鐵塔裝建採台棒法施工,台棒支線錨栓計三處,分別以多少角度差施設為佳?
- (A) 60度
- (B) 90度
- (C) 120度
- (D) 180度
正確答案:C
詳解:台棒支線錨栓三處以120度角度差施設,受力均衡。
架空輸電線路鐵塔汰換時,新設鐵塔包覆在原塔外側,新塔完成後拆除舊塔,此種工法稱為
- (A) 鐵塔內包建
- (B) 鐵塔外包建
- (C) 鐵塔上包建
- (D) 鐵塔下包建
正確答案:B
詳解:新塔包覆在舊塔外側再拆舊塔,稱為鐵塔外包建。
架空輸電線路用手搖捲揚機之鋼絲繩在受力後不可滑動,鋼絲繩至少需捲繞捲揚機捲軸幾圈以上?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:D
詳解:鋼絲繩至少需捲繞捲揚機捲軸5圈以上,受力後才不會滑動。
架空輸電線路345kV導線在線下(80℃無風)或線旁(20℃颱風水平擺動時),與竹木間之距離不足幾公尺即需砍伐(修剪)?
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:345kV導線與竹木距離不足5.5公尺即需砍伐(修剪)。
架空輸電線路為確認執行竹木砍伐(修剪)工作之範圍及作業安全,可以登桿塔目測或使用下列何者工具丈量高度?
- (A) 絕緣測高桿
- (B) 箱尺
- (C) 皮尺
- (D) 捲尺
正確答案:A
詳解:可登塔目測或使用絕緣測高桿丈量高度,確保安全距離。
下列何者非屬架空輸電線路鐵塔防墜裝置之構件?
- (A) 軌道(含垂直、水平)
- (B) 轉轍器
- (C) 制止器(含終端、下端)
- (D) 活動板手12〞
正確答案:D
詳解:防墜裝置構件有軌道、轉轍器、制止器,不含活動板手。
為便於架空輸電線路鐵塔防墜裝置安全器的裝入、取出,在垂直軌道下端離基礎混凝土面上方約幾公尺處須安裝制止器?
- (A) 0.6
- (B) 1.6
- (C) 2.6
- (D) 3.6
正確答案:A
詳解:垂直軌道下端離基礎面約0.6公尺處須安裝制止器,便於裝取安全器。
架空輸電線路鐵塔防墜裝置之軌道,從塔頂至下端應成
- (A) 一直線
- (B) 水平線
- (C) 45°
- (D) 90°
正確答案:A
詳解:防墜軌道從塔頂至下端應成一直線。
架空輸電線路防墜裝置組裝時,螺栓未加潤滑油時之鎖定扭力為
- (A) 412㎏f-㎝
- (B) 512㎏f-㎝
- (C) 612㎏f-㎝
- (D) 712㎏f-㎝
正確答案:C
詳解:依官方答案,螺栓未加潤滑油時鎖定扭力為612kgf-cm。
架空輸電線路礙子洩漏觀測地區以重要處所線路、住宅區、高污染工業區、鹽霧害區為主,觀測最佳時間為
- (A) 早晨
- (B) 中午
- (C) 傍晚
- (D) 凌晨
正確答案:D
詳解:洩漏觀測以凌晨最佳,火花與弧光清楚且濕度高。
架空輸電線路礙子洩漏觀測以火花及聲音大小評斷污染程度,於約距桿塔150公尺處觀察整串礙子連跳火嚴重,其污染程度判定為
- (A) 弱
- (B) 稍強
- (C) 強
- (D) 烈
正確答案:D
詳解:距桿塔150公尺處即見整串跳火嚴重,污染程度判定為烈。
架空輸電線路礙子洩漏觀測於約距桿塔50公尺處觀察礙子連前後端有火花,其污染程度判定為「稍強」,下列何種措施不正確?
- (A) 立即礙掃
- (B) 1星期內礙掃
- (C) 2星期內礙掃
- (D) 繼續觀察
正確答案:D
詳解:稍強污染應盡快礙掃,繼續觀察不是適當措施。
架空輸電線路以6只/串懸掛於指定地點之支持物三號線下方適當位置,藉以定期測試記錄該區域等價鹽分附著量(ESDD)之礙子稱為
- (A) 計數礙子
- (B) 標示礙子
- (C) 座標礙子
- (D) 特別礙子
正確答案:B
詳解:懸掛定期測試鹽分附著量的礙子稱為標示礙子。
架空輸電線路標示礙子以蒸餾水(或純水)洗滌規定的部位後,以電阻法測定洗滌後之污水單位體積電阻或以導電率計測定,再經溫度係數換算所得之導電率值,謂之
- (A) 水電阻量
- (B) 洩漏量
- (C) 靜電量
- (D) 等價鹽分附著量(ESDD)
正確答案:D
詳解:測得的導電率換算值稱為等價鹽分附著量(ESDD)。
架空輸電線路標示礙子鹽分附著量測試,礙子洗滌將洗滌容器、毛刷、試管等器具在測定前用蒸餾水(或純水)清洗乾淨,蒸餾水(或純水)水電阻需在多少Ω-㎝以上?
- (A) 100
- (B) 1,000
- (C) 10,000
- (D) 100,000
正確答案:C
詳解:洗滌用蒸餾水(純水)水電阻需在10,000Ω-cm以上。
下列哪種架空輸電線路措施,不具防止猴害功能?
- (A) 平台式刮刀刺網
- (B) 支線套入PVC管加塗黃油
- (C) 支線纏繞刮刀刺網
- (D) 裝設告示牌
正確答案:D
詳解:告示牌只是警告,不具防止猴害功能。
常見問題
輸電架空線路裝修丙級學科有幾題?
本題庫為 V114090112 版,共 615 題,全為單選題、圖片題 31 題,分 6 章。
輸電架空線路裝修丙級學科幾分及格?
學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。
輸電架空線路裝修丙級學科要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
輸電架空線路裝修丙級題目會和題庫一樣嗎?
試題出自公開題庫並抽題,電驛副線電纜與法規兩章題多,數字與距離要連同詳解一起記。
輸電架空線路裝修丙級怎麼準備最快?
先練副線電纜、法規與材料三章,符號圖片題多看幾遍,再看速記表並用正式模擬練 80 題與 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。