配電電纜裝修乙級題庫

配電電纜裝修乙級學科741題,含複選題,免費練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

741總題數
8章節數
169複選題
線上練習這份題庫配電線路裝修丙級題庫配電線路裝修乙級題庫變壓器裝修丙級題庫變壓器裝修乙級題庫配電線路裝修甲級題庫配電電纜裝修丙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090113(114/09/01 公告,114/01/01 起報檢者適用)
題數741 題,分 8 個工作項目,其中複選題 169 題、圖片題 74 題
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做電工常識169題、高壓電纜接頭133題與基本技能111題,再做人手孔及管路87題。

電工常識含功率因數與變壓器計算;複選題全對才給分,用錯題複習與正式模擬補強。

章節分布

章節題數
電工常識169 題
土木常識38 題
基本技能111 題
高壓電纜接頭處理作業133 題
電纜敷設作業73 題
人、手孔及管路作業87 題
配電設備80 題
配電場所50 題
電工常識
考同步電動機轉速、電容器儲存能量、功率因數改善、RLC並聯電流,以及變壓器分接頭與絕緣電阻。
土木常識
考混凝土拌合後的廢棄時限、瀝青混凝土溫度、管溝回填砂的氯離子含量,以及粗細骨料粒徑。
基本技能
考管路施工後的路面處理、避雷器、接地裝置、電磁消弧斷路器,以及電纜拉線的彎曲半徑。
高壓電纜接頭處理作業
考預鑄型直線接頭處理、壓縮鍵選用、25kV電纜BIL、肘型端頭測試點與半導電層厚度。
電纜敷設作業
考通繩穿通工具、電纜拖拉張力公式、人孔進入前氧氣濃度、引上管固定間隔與耐壓試驗接線。
人、手孔及管路作業
考高壓管路埋設限制、草地回填材料、混凝土基礎鋼筋墊高、基礎台容許誤差與接戶管路引接。
配電設備
考直流耐壓測試、電纜電阻、交連PE絕緣材質、變壓器極性、壓力釋放閥與電力保險絲開關。
配電場所
考配電場所的消防設施、防火閘板通風窗、預埋管路、屋內配電場所的防水處理與通風窗規定。

完整題目

電工常識

題號 1-1 單題頁

極數為6極,頻率為60Hz之同步電動機,運轉時其每分鐘轉數為

  • (A) 360轉
  • (B) 720轉
  • (C) 1080轉
  • (D) 1200轉

正確答案:D

詳解:同步轉速N=120f/P=120×60/6=1200rpm。

題號 1-2 單題頁

某一負載其視在功率為1000kVA,功率因數為0.8時,其無效功率為

  • (A) 800kVAr
  • (B) 700kVAr
  • (C) 600kVAr
  • (D) 500kVAr

正確答案:C

詳解:S=1000kVA、pf=0.8,Q=S×sinθ=1000×0.6=600kVAr。

題號 1-3 單題頁

下圖AB兩點間之電阻為

第 1-3 題附圖
  • (A) 150Ω
  • (B) 200Ω
  • (C) 250Ω
  • (D) 300Ω

正確答案:A

詳解:圖中並聯部分50、100、100Ω並聯為25Ω,總電阻75+25+50=150Ω。

題號 1-4 單題頁

若i=10sinωt,其峰值

第 1-4 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-5 單題頁

電容器的電抗值與交流的頻率

第 1-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-6 單題頁

克希荷夫定律適用於直流網路,在交流網路中( )。

第 1-6 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-7 單題頁

4Ω電阻,10Ω感抗,7Ω容抗串聯之回路,如加100V正弦波交流電壓,其電流為

  • (A) 20A
  • (B) 25A
  • (C) 30A
  • (D) 35A

正確答案:A

詳解:X=10-7=3Ω,Z=√(4²+3²)=5Ω,I=100/5=20A。

題號 1-8 單題頁

6個60瓦特白熾燈泡使用5小時耗電量共為

  • (A) 1800度
  • (B) 180度
  • (C) 18度
  • (D) 1.8度

正確答案:D

詳解:W=6×60W×5h=1800Wh=1.8度。

題號 1-9 單題頁

如下圖所示AB間總電容為

第 1-9 題附圖
  • (A) 9μF
  • (B) 6μF
  • (C) 3μF
  • (D) 1μF

正確答案:D

詳解:圖為三個3μF串聯,總電容=3/3=1μF。

題號 1-10 單題頁

三相線路,已知其線電壓為6kV,負載為300kW,而功率因數為80%,則其線電流約為

  • (A) 26A
  • (B) 28A
  • (C) 32A
  • (D) 36A

正確答案:D

詳解:I=P/(√3×V×pf)=300000/(1.732×6000×0.8)≈36A。

題號 1-11 單題頁

串聯諧振電路在諧振頻率時,其電流

  • (A) 零
  • (B) 最小
  • (C) 最大
  • (D) 無限大

正確答案:C

詳解:串聯諧振時阻抗最小(僅剩R),電流達最大。

題號 1-12 單題頁

R-L-C並聯電路當諧振時,電路之總導納為

  • (A) 零
  • (B) 最小
  • (C) 最大
  • (D) 無限大

正確答案:B

詳解:並聯諧振時阻抗最大,故總導納最小。

題號 1-13 單題頁

在R-L-C串聯電路中,電感端的電壓方向,恰與電容端的方向

  • (A) 同相
  • (B) 反相
  • (C) 滯後90°
  • (D) 越前90°

正確答案:B

詳解:電感電壓超前電流90°,電容電壓落後90°,兩者反相。

題號 1-14 單題頁

若一交流電路,其阻抗為純電阻,則電壓與電流

  • (A) 滯後90°
  • (B) 越前90°
  • (C) 同相
  • (D) 反相

正確答案:C

詳解:純電阻電路電壓與電流同相。

題號 1-15 單題頁

變壓器一、二次側的阻抗與線圈匝數

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:C

詳解:阻抗比等於匝數比的平方,故與匝數平方成正比。

題號 1-16 單題頁

有一線圈,已知其電阻為10Ω,而阻抗為14Ω,則其電抗約為

  • (A) 4Ω
  • (B) 6Ω
  • (C) 8Ω
  • (D) 10Ω

正確答案:D

詳解:X=√(Z²-R²)=√(196-100)≈9.8≈10Ω。

題號 1-17 單題頁

三相三線平衡系統,其交流電壓在任何瞬間,其向量和為

第 1-17 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-18 單題頁

220伏特2仟瓦特之電燈接在110伏特電源時,其耗電量為

  • (A) 2000瓦特
  • (B) 1500瓦特
  • (C) 1000瓦特
  • (D) 500瓦特

正確答案:D

詳解:電壓減半,功率與電壓平方成正比,P=2000×(1/2)²=500W。

題號 1-19 單題頁

有一個50μF的電容器,將其跨接於100V的直流電壓,試求電容器儲存的能量有多少?

  • (A) 0.2J
  • (B) 0.25J
  • (C) 0.5J
  • (D) 1J

正確答案:B

詳解:W=½CV²=½×50×10⁻⁶×100²=0.25J。

題號 1-20 單題頁

某磁極m=2x10⁻⁶Wb於空間某點P,受力8x10⁻⁴NT,則點P的磁極強度為?

  • (A) 400NT/Wb
  • (B) 1600NT/Wb
  • (C) 200NT/Wb
  • (D) 100NT/Wb

正確答案:A

詳解:磁場強度H=F/m=8×10⁻⁴/2×10⁻⁶=400NT/Wb。

題號 1-21 單題頁

在一串聯電路中其等效阻抗等於各分阻抗向量之

  • (A) 差
  • (B) 和
  • (C) 商
  • (D) 積

正確答案:B

詳解:串聯電路總阻抗等於各分阻抗之向量和。

題號 1-22 單題頁

在純電阻電路中,電流與電壓相差是

  • (A) 90度
  • (B) 60度
  • (C) 30度
  • (D) 0度

正確答案:D

詳解:純電阻電路電流與電壓同相,相位差為0度。

題號 1-23 單題頁

電網路中任何一節點,流入該節點與流出該節點之電流值為

  • (A) 相等
  • (B) 兩者之差
  • (C) 兩者之和
  • (D) 不相等

正確答案:A

詳解:克希荷夫電流定律:流入節點電流等於流出電流。

題號 1-24 單題頁

某交流電路的電阻為8Ω與電抗6Ω串聯,其總阻抗為

  • (A) 2Ω
  • (B) 3.4Ω
  • (C) 10Ω
  • (D) 14Ω

正確答案:C

詳解:Z=√(8²+6²)=10Ω。

題號 1-25 單題頁

一般感應電動機之啟動電流及啟動力矩均與所施加電壓

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 之平方成正比
  • (D) 之平方成反比

正確答案:C

詳解:感應電動機啟動電流與電壓成正比,啟動力矩與電壓平方成正比,依官方答案。

題號 1-26 單題頁

兩只電容器各為2μF及3μF其串聯後之總容量為

  • (A) 1.2μF
  • (B) 3μF
  • (C) 5 μF
  • (D) 6μF

正確答案:A

詳解:串聯電容C=2×3/(2+3)=1.2μF。

題號 1-27 單題頁

單相變壓器V-V接線時,其容量的利用率為

第 1-27 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-28 單題頁

單相二線式交流電路之有效功率為

第 1-28 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-29 單題頁

單相交流二線式線路之電壓降是

第 1-29 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-30 單題頁

電路產生共振時,則共振頻率為

第 1-30 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-31 單題頁

三相三線式電路一線之電壓降為

第 1-31 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-32 單題頁

配電線路電壓降採近似值算法,係指在額定之負載,送電端電壓與受電端電壓之

  • (A) 算術差
  • (B) 算術和
  • (C) 相量和
  • (D) 相量差

正確答案:A

詳解:電壓降近似值以送電端與受電端電壓的算術差計算。

題號 1-33 單題頁

損失因數=,其值通常

第 1-33 題附圖
  • (A) 大於1
  • (B) 小於1
  • (C) 等於零
  • (D) 無限大

正確答案:B

詳解:損失因數是平均損失與最大負載損失之比,平均必小於最大,故小於1。

題號 1-34 單題頁

正弦波有效值與平均值的比稱為一波形的因數(FF)約為

  • (A) 0.636
  • (B) 0.707
  • (C) 1.11
  • (D) 1.41

正確答案:C

詳解:正弦波形狀因數=有效值/平均值=0.707/0.636≈1.11。

題號 1-35 單題頁

某用戶某月抄表電度,瓦特計600度,乏時計800度,則該用戶負載之功率因數為

  • (A) 0.6
  • (B) 0.7
  • (C) 0.8
  • (D) 0.9

正確答案:A

詳解:P=600,Q=800,pf=P/√(P²+Q²)=600/1000=0.6。

題號 1-36 單題頁

相同電容值之電容器n個串聯,其總電容量為並聯時之總電容量之

  • (A) n倍
  • (B) n²倍
  • (C) 1/n²倍
  • (D) 1/n倍

正確答案:C

詳解:n個相同電容串聯為C/n,並聯為nC,比值為1/n²。

題號 1-37 單題頁

交流正弦波最大值為60A的電流,其有效值為

第 1-37 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-38 單題頁

某工廠負載300kW,功率因數滯後0.6,今欲改善功率至1.0時,則應加之電容器容量為多少kVAr?

  • (A) 100kVAr
  • (B) 200kVAr
  • (C) 300kVAr
  • (D) 400kVAr

正確答案:D

詳解:pf0.6時Q=300×4/3=400kVAr,改善到1.0須補償400kVAr。

題號 1-39 單題頁

電源頻率由50Hz變為60Hz時,使用不受影響者為

  • (A) 變壓器
  • (B) 日光燈
  • (C) 電容器
  • (D) 電熱器

正確答案:D

詳解:電熱器為純電阻,不受頻率影響;其餘含電感或電容。

題號 1-40 單題頁

三相220V、5HP之電動機,其額定電流約為

  • (A) 25A
  • (B) 20A
  • (C) 15A
  • (D) 10A

正確答案:D

詳解:依官方答案,5HP三相220V電動機額定電流約10A。

題號 1-41 單題頁

200V、20HP直流分激電動機之效率為74.6%,負載電流約為多少?

  • (A) 72A
  • (B) 81A
  • (C) 100A
  • (D) 120A(屬直流電動機-自激式)

正確答案:C

詳解:輸入P=20×746/0.746=20000W,I=20000/200=100A。

題號 1-42 單題頁

變壓比為60:1之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110V,則一次側之電壓為

  • (A) 11400V
  • (B) 6600V
  • (C) 3300V
  • (D) 2200V

正確答案:B

詳解:一次電壓=110×60=6600V。

題號 1-43 單題頁

額定容量25kVA單相變壓器乙具,若二次額定電壓為120V時,則其二次額定電流約為

  • (A) 120A
  • (B) 208A
  • (C) 308A
  • (D) 408A

正確答案:B

詳解:I=25000/120≈208A。

題號 1-44 單題頁

額定容量50kVA單相變壓器乙具,若一次額定電壓為6600V時,則其一次額定電流約為

  • (A) 4.3A
  • (B) 5.3A
  • (C) 6.5A
  • (D) 7.6A

正確答案:D

詳解:I=50000/6600≈7.6A。

題號 1-45 單題頁

額定容量100kVA三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240V時,則其二次額定電流約為

  • (A) 417A
  • (B) 317A
  • (C) 241A
  • (D) 200A

正確答案:C

詳解:I=100000/(1.732×240)≈241A。

題號 1-46 單題頁

平衡三相Y形聯接之電路,若線電流為100A,則其相電流為

第 1-46 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-47 單題頁

平衡三相△形聯接之電路,若線電流173A,則其相電流為

第 1-47 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-48 單題頁

平衡三相Y形聯接之電路,若相電壓為6600V,則其線路電壓約為

第 1-48 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-49 單題頁

若交流正弦波的電壓最大值為100V,則其有效值為

  • (A) 70.7V
  • (B) 110V
  • (C) 141V
  • (D) 173V

正確答案:A

詳解:有效值=最大值÷√2=100×0.707=70.7V。

題號 1-50 單題頁

於R-L-C並聯電路,若頻率小於共振頻率時,則該電路成

  • (A) 電阻性
  • (B) 電容性
  • (C) 電感性
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:並聯RLC頻率低於共振頻率時,電感電流較大,電路呈電感性。

題號 1-51 單題頁

三相500kVA變壓器,其一次電壓為12kV,則一次電流約為

  • (A) 12A
  • (B) 24A
  • (C) 34A
  • (D) 40A

正確答案:B

詳解:I=500000/(1.732×12000)≈24A。

題號 1-52 單題頁

如下圖所示,Y-△電阻轉換,則R為

第 1-52 題附圖
  • (A) 3r
  • (B) 2r
  • (C) r
  • (D) r/3

正確答案:A

詳解:Y→△轉換,R=3r。

題號 1-53 單題頁

額定容量25kVA單相變壓器三具接成△結線供電,因其中一具故障,則改接成V結線繼續供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載不得超過三相總容量之

  • (A) 50%
  • (B) 57.7%
  • (C) 85%
  • (D) 100%

正確答案:B

詳解:V接線輸出為△接線的1/√3,約57.7%。

題號 1-54 單題頁

有一電熱器電壓為110伏特,電流為3A,若連續使用2小時,則消耗電度(kWH)為

  • (A) 0.3 kWH
  • (B) 0.6 kWH
  • (C) 0.33 kWH
  • (D) 0.66 kWH

正確答案:D

詳解:P=110×3=330W,W=0.33kW×2h=0.66kWh。

題號 1-55 單題頁

如下圖所示A、B、C任意兩端之電阻為

第 1-55 題附圖
  • (A) 3Ω
  • (B) 4Ω
  • (C) 6Ω
  • (D) 9Ω

正確答案:B

詳解:圖為三個6Ω連成△,任兩端電阻=6//12=4Ω。

題號 1-56 單題頁

正弦波最大值與有效值的比值,此值即稱為波峰因數(P.F)約為

  • (A) 0.636
  • (B) 0.707
  • (C) 1.11
  • (D) 1.41

正確答案:D

詳解:波峰因數=最大值/有效值=√2≈1.41。

題號 1-57 單題頁

一電阻10Ω、電感抗8Ω及電容抗15Ω並聯連接並外加120V電壓,則其總電流約為

  • (A) 8A
  • (B) 12A
  • (C) 14A
  • (D) 15A

正確答案:C

詳解:IR=12A,IL=15A,IC=8A,I=√(12²+(15-8)²)≈14A。

題號 1-58 單題頁

如下圖Z₁與Z₂並聯,試求Z₂約為

第 1-58 題附圖
  • (A) 13Ω
  • (B) 18Ω
  • (C) 24Ω
  • (D) 42Ω

正確答案:A

詳解:Z₂=8+j10,|Z₂|=√(64+100)≈12.8≈13Ω。

題號 1-59 單題頁

如下圖Z₁、Z₂與Z₃並聯,試求Z₃約為

第 1-59 題附圖
  • (A) 13Ω
  • (B) 24Ω
  • (C) 29Ω
  • (D) 42 Ω

正確答案:C

詳解:Z₃=25-j15,|Z₃|=√(625+225)≈29Ω。

題號 1-60 單題頁

如下圖Z₁與Z₂並聯,試求I₁約為

第 1-60 題附圖
  • (A) 4A
  • (B) 5A
  • (C) 12A
  • (D) 15A

正確答案:B

詳解:I₁=V/Z₁=120/24=5A。

題號 1-61 單題頁

如下圖總電壓V為

第 1-61 題附圖
  • (A) I R
  • (B) I XC
  • (C) I(R-jXC)
  • (D) I V

正確答案:C

詳解:RC串聯,總電壓V=I×(R-jXc)。

題號 1-62 單題頁

如下圖總電壓V為( )。

第 1-62 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-63 單題頁

同容量之電容器4個串聯連接時,其總電容量為單一容量多少倍?

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:4個同容量電容串聯,總容量為單一容量的1/4。

題號 1-64 單題頁

平衡三相三線△供電系統,若線電壓為3.3kV則其相電壓為

第 1-64 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-65 單題頁

以瓦特計量測某一實際值為P₁瓦特之功率,但測得其值為P₂瓦特,則該瓦特計之誤差率為多少%?

  • (A) (P₁-P₂)/ P₁
  • (B) (P₂-P₁)/P₁
  • (C) (P₁-P₂)/ P₂
  • (D) (P₂-P₁)/ P₂

正確答案:B

詳解:誤差率=(測量值-實際值)/實際值=(P₂-P₁)/P₁。

題號 1-66 單題頁

單相220V60Hz,負載電流為10A,若其有效功率為1800W時,其功率因數約為

  • (A) 0.60
  • (B) 0.75
  • (C) 0.82
  • (D) 0.85

正確答案:C

詳解:pf=P/(V×I)=1800/(220×10)≈0.82。

題號 1-67 單題頁

電熱器其電阻為10Ω,如接200V之電源,連續使用20小時,所消耗電度為

  • (A) 80度
  • (B) 90度
  • (C) 100度
  • (D) 150度

正確答案:A

詳解:P=V²/R=200²/10=4000W,4kW×20h=80度。

題號 1-68 單題頁

功率因數為0.6之電路,已知其消耗功率為60kW,則其相對應之無效功率為

  • (A) 40kVAr
  • (B) 60kVAr
  • (C) 80kVAr
  • (D) 100kVAr

正確答案:C

詳解:S=60/0.6=100kVA,Q=√(100²-60²)=80kVAr。

題號 1-69 單題頁

功率因數為0.8之電路,已知其消耗功率為80kW,則其相對應之視在功率為

  • (A) 40kVA
  • (B) 60kVA
  • (C) 80kVA
  • (D) 100kVA

正確答案:D

詳解:S=P/pf=80/0.8=100kVA。

題號 1-70 單題頁

以600/5A比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為5A,則實際流經該導線之電流為

  • (A) 240A
  • (B) 360A
  • (C) 450A
  • (D) 600A

正確答案:D

詳解:比流器600/5,讀5A即一次電流為600A。

題號 1-71 單題頁

有一變壓器若一次線圈有6600匝,二次線圈有19800匝,則此變壓器之匝比為

  • (A) 3:1
  • (B) 1:3
  • (C) 1:2
  • (D) 2:1

正確答案:B

詳解:匝比=6600:19800=1:3。

題號 1-72 單題頁

三相變壓器167kVA,其二次電壓為220V,則二次額定電流為

  • (A) 438A
  • (B) 538A
  • (C) 638A
  • (D) 759A

正確答案:A

詳解:I=167000/(1.732×220)≈438A。

題號 1-73 單題頁

額定電壓100V,容量2kW及1kW的電熱器,串接於200V電源時,1kW電熱之端電壓為

  • (A) 67V
  • (B) 100V
  • (C) 133V
  • (D) 200V

正確答案:C

詳解:R₁=100²/2000=5Ω,R₂=10Ω,1kW端電壓=200×10/15≈133V。

題號 1-74 單題頁

單相變壓器50kVA乙具,若其二次額定電壓為240V時,則其二次額定電流約為

  • (A) 21A
  • (B) 208A
  • (C) 227A
  • (D) 308A

正確答案:B

詳解:I=50000/240≈208A。

題號 1-75 單題頁

若交流正弦波的電壓最大值為141伏特時,則其有效值為

  • (A) 100伏特
  • (B) 110伏特
  • (C) 141伏特
  • (D) 173伏特

正確答案:A

詳解:有效值=最大值/√2=141/1.414≈100V。

題號 1-76 單題頁

單相亭置式變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為

  • (A) 0M Ω
  • (B) 5MΩ
  • (C) 10MΩ
  • (D) 20MΩ

正確答案:A

詳解:依官方答案,一次線圈與外殼間絕緣電阻約為0MΩ,此說法似有疑義。

題號 1-77 單題頁

如下圖所示,其總阻抗約為

第 1-77 題附圖
  • (A) Z=3.47+j6.56Ω
  • (B) Z=3.47Ω
  • (C) Z=20.87Ω
  • (D) Z=(3.47+6.56)Ω

正確答案:A

詳解:XL=2π×60×17.4mH≈6.56Ω,Z=3.47+j6.56Ω。

題號 1-78 單題頁

設R-C串聯電路,電源頻率f=500Hz,R=10Ω,C=16μF,則其總阻抗Z為

  • (A) 10+j20Ω
  • (B) 10-j20Ω
  • (C) 10Ω
  • (D) 30Ω

正確答案:B

詳解:XC=1/(2π×500×16μF)≈20Ω,Z=10-j20Ω。

題號 1-79 單題頁

如下圖所示,其總阻抗

第 1-79 題附圖
  • (A) Z=4+j6Ω
  • (B) Z=4+j3Ω
  • (C) Z=4-j3Ω
  • (D) Z=13Ω

正確答案:C

詳解:XL=3Ω、XC=6Ω,淨電抗-j3Ω,Z=4-j3Ω。

題號 1-80 單題頁

串聯交流電路,若諧振狀況時,電流與電源電壓是

  • (A) 同相
  • (B) 反相
  • (C) 越前90度
  • (D) 滯後90度

正確答案:A

詳解:串聯諧振時XL=XC,阻抗為純電阻,電流與電壓同相。

題號 1-81 單題頁

並聯交流電路,若諧振狀況時,電感電壓與電容電壓是

  • (A) 相等而反相
  • (B) 不等而反相
  • (C) 相等而同相
  • (D) 不等而同相

正確答案:A

詳解:並聯諧振時XL=XC,電感與電容電壓相等,且相位相反。

題號 1-82 單題頁

二次變電所的主變壓器,常用的接法為( )。

第 1-82 題附圖
  • (A) △-△
  • (B) Y-Y
  • (C) Y-△
  • (D) △-

正確答案:D

詳解:二次變電所主變壓器常用△-Y接地(選項D),一次△可抑制三次諧波並利接地。

題號 1-83 單題頁

某工廠負載之有效電力為1600kW,無效電力亦為1600kVAr,如欲改善功率因數至0.8,則應加裝之電容器為

  • (A) 200kVAr
  • (B) 300kVAr
  • (C) 400kVAr
  • (D) 800kVAr

正確答案:C

詳解:Q=1600降到P×tan(cos⁻¹0.8)=1200kVAr,需補償1600-1200=400kVAr。

題號 1-84 單題頁

純電感電路中

  • (A) 電壓滯後電流
  • (B) 電壓越前電流
  • (C) 電壓與電流同相
  • (D) 越前與滯後須視感抗之大小而定

正確答案:B

詳解:純電感電路中電壓超前電流90°。

題號 1-85 單題頁

純電容電路中

  • (A) 電壓滯後電流
  • (B) 電壓越前電流
  • (C) 電壓與電流同相
  • (D) 越前與滯後須視容抗之大小而定

正確答案:A

詳解:純電容電路中電流超前電壓90°,即電壓落後電流。

題號 1-86 單題頁

變壓器運轉時,絕緣油的溫度是

  • (A) 上部較高
  • (B) 下部較高
  • (C) 中部較高
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:變壓器運轉時熱油上升,絕緣油溫度上部較高。

題號 1-87 單題頁

複數=-8+j4,=5∠90°,則+為

第 1-87 題附圖
  • (A) -8+j9
  • (B) -3+j4
  • (C) 8-j9
  • (D) 3-j4

正確答案:A

詳解:Z₂=5∠90°=j5,Z₁+Z₂=-8+j4+j5=-8+j9。

題號 1-88 單題頁

四只12歐姆之電阻並聯後,再與二只3歐姆電阻串聯,則總電阻為

  • (A) 12歐姆
  • (B) 9歐姆
  • (C) 6歐姆
  • (D) 3歐姆

正確答案:B

詳解:四只12Ω並聯得3Ω,再串聯3+3,總電阻9Ω。

題號 1-89 單題頁

電容器的容量要增加,則

  • (A) 電極的距離要大
  • (B) 介質常數要低
  • (C) 電極面積要大
  • (D) 電極面積要小

正確答案:C

詳解:電容C=εA/d,電極面積愈大,電容量愈大。

題號 1-90 單題頁

60Hz、110伏特的電壓加於一個電感性線圈如電流為4.4安培,電阻予以忽略,則此線圈之電抗約為

  • (A) 50歐姆
  • (B) 35.35歐姆
  • (C) 25歐姆
  • (D) 12.5歐姆

正確答案:C

詳解:XL=V/I=110/4.4=25Ω。

題號 1-91 單題頁

五個相同電感並聯後,其總電感為原來單一電感值之

  • (A) 5倍
  • (B) 3倍
  • (C) 1/3倍
  • (D) 1/5倍

正確答案:D

詳解:n個相同電感並聯,總電感為單一電感的1/n,即1/5。

題號 1-92 單題頁

三相四線式多重接地系統,使用二具單相變壓器,供燈力併用時,其接線法為

  • (A) V-V
  • (B) U-V
  • (C) U-U
  • (D) Y-△

正確答案:B

詳解:三相四線多重接地系統供燈力併用,使用兩具單相變壓器時採U-V接線(開口△)。

題號 1-93 單題頁

變壓器接線中,會產生第三諧波電壓之接法為

  • (A) Y-△
  • (B) △-△
  • (C) △-Y
  • (D) Y-Y

正確答案:D

詳解:Y-Y接線無△迴路吸收,會產生第三諧波電壓。

題號 1-94 單題頁

某變壓器一次分接頭置於6300匝時,二次電壓為220伏特,若一次分接頭改置於6600匝時,則二次電壓約為

  • (A) 200伏特
  • (B) 210伏特
  • (C) 220伏特
  • (D) 230伏特

正確答案:B

詳解:二次電壓與一次匝數成反比,220×6300/6600=210V。

題號 1-95 單題頁

單相7.2kV-120/240V變壓器,當分接頭放在6600伏特位置,測得二次電壓為110V,則電源電壓為

  • (A) 6000V
  • (B) 6050V
  • (C) 6300V
  • (D) 6900V

正確答案:B

詳解:變壓比6600/120=55,電源電壓=110×55=6050V。

題號 1-96 單題頁

設負載為一定值P(kW),欲將功率因數為cosθ₁改善至cosθ₂所需電容器之容量為多少kVAr

  • (A) P(cosθ₁-cosθ₂)
  • (B) P/(tanθ₁-tanθ₂)
  • (C) P(tanθ₁-tanθ₂)
  • (D) P(tanθ₁+tanθ₂)

正確答案:C

詳解:所需電容量Qc=P(tanθ₁-tanθ₂)。

題號 1-97 單題頁

下圖電容器連接電路之總靜電容量為

第 1-97 題附圖
  • (A) 2.0μF
  • (B) 6.7μF
  • (C) 6.9μF
  • (D) 9.0 μF

正確答案:C

詳解:圖中6μF並聯3μF得9μF,與1μF串聯得0.9μF,再並聯6μF得6.9μF。

題號 1-98 單題頁

下圖電路之全部消耗電力為

第 1-98 題附圖
  • (A) 2.0kW
  • (B) 3.0kW
  • (C) 3.5kW
  • (D) 6.0kW

正確答案:D

詳解:依官方答案記:圖中三相負載各相消耗功率合計為6.0kW。

題號 1-99 單題頁

有一變電站須供應設備容量300kW,需量因數60%之A工廠,以及設備容量400kW,需量因數50%之B工廠,A工廠及B工廠間之參差率為1.15,此變電站之供應之最高負載為

  • (A) 330kW
  • (B) 380kW
  • (C) 437kW
  • (D) 700kW

正確答案:A

詳解:最高負載=(300×0.6+400×0.5)/1.15=380/1.15=330kW。

題號 1-100 單題頁

如下圖單相三線式配電線路,其a-b間之電壓是

第 1-100 題附圖
  • (A) 100V
  • (B) 102V
  • (C) 104V
  • (D) 106V

正確答案:D

詳解:a線壓降0.1×10=1V,中線壓降0.1×20=2V,a-b電壓=105-1+2=106V。

題號 1-101 單題頁

在三相三線式配電線路之末端有一消耗電力80kW,功率因數0.8(遲相)之負載,如以電容器加裝於負載端改善功率因數為1.0,則線路電流變為原來電流之

  • (A) 0.64倍
  • (B) 0.80倍
  • (C) 1.00倍
  • (D) 1.25倍

正確答案:B

詳解:功率因數0.8改為1.0,電流與功率因數成反比,I'=0.8I,為0.8倍。

題號 1-102 單題頁

電動機之啟動電流及啟動時間之特性如圖中點(虛)線所示,此電動機如以熔絲保護,下圖中實線a.b.c.d表示熔絲之熔斷特性,此時選用何種熔絲最為適當

第 1-102 題附圖
  • (A) a
  • (B) b
  • (C) c
  • (D) d

正確答案:C

詳解:熔絲曲線要在電動機啟動特性之上,又不可過高,選c最適當。

題號 1-103 單題頁

如下圖中理想變壓器之二次側連接5Ω電阻,一次側加2000V電壓,一次側電流為1.0A,此單相變壓器之二次電壓V2為

第 1-103 題附圖
  • (A) 50V
  • (B) 100V
  • (C) 150V
  • (D) 200V

正確答案:B

詳解:理想變壓器VA不變,2000V×1A=2000VA,V₂²/5=2000,V₂=100V。

題號 1-104 單題頁

變壓器效率最大時之鐵損與銅損之比為

  • (A) 1:1
  • (B) 1:2
  • (C) 1:3
  • (D) 1:4

正確答案:A

詳解:變壓器鐵損等於銅損時效率最大,兩者比為1:1。

題號 1-105 單題頁

感應電動機若輸出不變時,運轉中電源電壓有下降情況,則其

  • (A) 電流增加
  • (B) 轉速增加
  • (C) 轉差率變小
  • (D) 轉矩變小

正確答案:A

詳解:輸出不變而電壓下降,電流增加以維持功率。

題號 1-106 單題頁

同步發電機並聯運轉條件不必要者為

  • (A) 頻率相等
  • (B) 電壓大小相等
  • (C) 發電容量相等
  • (D) 電壓波形相等

正確答案:C

詳解:同步發電機並聯需頻率、電壓大小、波形、相序相同,容量不必相等。

題號 1-107 單題頁

變壓器之阻抗電壓試驗方法為

  • (A) 無負載試驗
  • (B) 短路試驗
  • (C) 變壓比試驗
  • (D) 負載試驗

正確答案:B

詳解:短路試驗可測得阻抗電壓與銅損。

題號 1-108 單題頁

如下圖單相三線式電燈回路中,電燈均為同一規格品,中性線P點斷線時,b-c間之電壓為

第 1-108 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-109 單題頁

以直讀式接地電阻計,測定接地電阻(如下圖示)時,接地極與補助接地極之較適當距離為

第 1-109 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-110 單題頁

如下圖所示,M為互感量,則Lab值為

第 1-110 題附圖
  • (A) 10H
  • (B) 12H
  • (C) 14H
  • (D) 16H

正確答案:C

詳解:依圖串聯三個線圈並計入互感,官方答案Lab為14H。

題號 1-111 單題頁

電感性負載其功率因數為0.5時,電流相位滯後電壓相位

  • (A) 30°
  • (B) 60°
  • (C) 90°
  • (D) 120°

正確答案:B

詳解:cosθ=0.5,θ=60°,電感性電流滯後電壓60°。

題號 1-112 單題頁

平衡三相電力系統,當功率因數為1,則其電功率為線電壓及線電流乘積之

第 1-112 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-113 單題頁

變壓器之鐵心損失約與所施電壓

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:C

詳解:鐵損與電壓平方成正比。

題號 1-114 單題頁

感應電動機之同步速率與極數

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:B

詳解:同步轉速Ns=120f/P,與極數成反比。

題號 1-115 單題頁

60Hz三相感應電動機改接於50Hz電源時,轉速約

  • (A) 增快20%
  • (B) 減慢20%
  • (C) 不變
  • (D) 不轉

正確答案:B

詳解:轉速約與頻率成正比,50/60≈0.83,約減慢17~20%。

題號 1-116 單題頁

低壓三相感應電動機裝置並聯電力電容器最主要的目的是

  • (A) 抑制故障電流
  • (B) 防止過電壓
  • (C) 幫助電動機啟動
  • (D) 減少線路電流改善功率因數

正確答案:D

詳解:並聯電容可提供無效功率,減少線路電流並改善功率因數。

題號 1-117 單題頁

變壓器無負載試驗可測出變壓器之

  • (A) 絕緣強度
  • (B) 銅損
  • (C) 鐵損
  • (D) 功率因數

正確答案:C

詳解:無負載試驗銅損可忽略,所測損失即鐵損。

題號 1-118 單題頁

安培表與伏特表之表內區別是

  • (A) 安培表內並聯低電阻,伏特表內串聯高電阻
  • (B) 安培表內串聯低電阻,伏特表內並聯高電阻
  • (C) 安培表內並聯高電阻,伏特表內串聯低電阻
  • (D) 安培表內串聯高電阻,伏特表內並聯低電阻

正確答案:A

詳解:安培表並聯低電阻(分流),伏特表串聯高電阻(倍率)。

題號 1-119 單題頁

裝用6600/220伏單相變壓器三具,欲將系統三相線電壓11400伏電源變成三相線電壓220伏時,其接線方法為

  • (A) △-△
  • (B) Y-Y
  • (C) △-Y
  • (D) Y-△

正確答案:D

詳解:一次線電壓11400V,相電壓約6600V,故一次Y接,二次△接得220V線電壓。

題號 1-120 單題頁

變壓器無載電壓為E,滿載電壓為V,則其電壓調整率百分比為

第 1-120 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-121 單題頁

三相交流負載,其額定線電流為I,線電壓為E,功率因數為cosθ,其功率P等於

第 1-121 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-122 單題頁

有一單相負載,消耗功率120kW,其功率因數為0.6之視在功率為

  • (A) 120kVA
  • (B) 160kVA
  • (C) 200kVA
  • (D) 270kVA

正確答案:C

詳解:S=P/pf=120/0.6=200kVA。

題號 1-123 單題頁

有一功率因數為0.8之電路,已知其消耗功率為80kW,則無效功率應為

  • (A) 40kVAr
  • (B) 60kVAr
  • (C) 80kVAr
  • (D) 100kVAr

正確答案:B

詳解:S=80/0.8=100kVA,Q=√(100²-80²)=60kVAr。

題號 1-124 單題頁

鎳鉻電熱其固有電阻率為120μΩ-cm,如以直徑為1.0mm之電熱線使用7.9m時,此電熱線之電阻約為

  • (A) 8Ω
  • (B) 10Ω
  • (C) 12Ω
  • (D) 14Ω

正確答案:C

詳解:R=ρL/A=120×10⁻⁶×790/(π×0.05²)≈12Ω。

題號 1-125 單題頁

有一負載已知其功率因數為0.5,消耗功率為100kW擬利用電容器將功率因數提高至0.8時,則所需電容器容量約為

  • (A) 40kVAr
  • (B) 60kVAr
  • (C) 80kVAr
  • (D) 100kVAr

正確答案:D

詳解:pf0.5時Q=173kVAr,pf0.8時Q=75kVAr,需補約98≈100kVAr。

題號 1-126 單題頁

某三相線路,其線電壓為11.4kV,負載為568kW,而功率因數為0.8,則其線電流約為

  • (A) 20安培
  • (B) 24安培
  • (C) 30安培
  • (D) 36安培

正確答案:D

詳解:I=568000/(1.732×11400×0.8)≈36A。

題號 1-127 單題頁

有一具100伏、200瓦之單相感應電動機,若在滿載時之效率為55%,而功率因數為0.6,則該機之滿載電流約為

  • (A) 2安培
  • (B) 3安培
  • (C) 4安培
  • (D) 6安培

正確答案:D

詳解:輸入=200/0.55≈364W,I=364/(100×0.6)≈6A。

題號 1-128 單題頁

有一線圈,已知其電阻為12歐姆,而阻抗為17歐姆,則其電抗為

  • (A) 5歐姆
  • (B) 9歐姆
  • (C) 12歐姆
  • (D) 15歐姆

正確答案:C

詳解:X=√(17²-12²)=√145≈12Ω。

題號 1-129 單題頁

三條220V用之電熱線結成△,並由三相電源供電時,其消耗功率為3kW,如將此電熱線結成Y,並接於相同電源時,其消耗功率變為

第 1-129 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-130 單題頁

需量因數為

第 1-130 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-131 單題頁

負載因數為

第 1-131 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-132 單題頁

有三具單相變壓器按△連接,已知其相電流為I安培,則在負載為三相平衡時,其線路電流應為

第 1-132 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-133 單題頁

配電電壓提高一倍而負載不變時,末端之電壓降(V)為原來的

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 2/3

正確答案:C

詳解:電壓提高一倍,電流減半,壓降V=IR減為1/2。

題號 1-134 單題頁

單相三線式負載平衡時,其電壓降僅為二線式之

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 2/3

正確答案:A

詳解:依官方答案,單相三線式平衡時壓降為二線式的1/4。

題號 1-135 單題頁

高壓電容器附裝放電設備之理由

  • (A) 防止漏電時機器受損害
  • (B) 便於線路開啟後,放出殘餘電荷
  • (C) 使功率因數改善更有效
  • (D) 減少電壓降

正確答案:B

詳解:高壓電容器附放電設備,便於斷電後放掉殘餘電荷,保護人員安全。

題號 1-136 單題頁

Y-△結線之變壓器組,其一、二次電壓互差為

  • (A) 30度
  • (B) 60度
  • (C) 90度
  • (D) 180度

正確答案:A

詳解:Y-△接線一、二次電壓相位差為30度。

題號 1-137 單題頁

變壓器之短路試驗可測定

  • (A) 匝數比
  • (B) 極性
  • (C) 阻抗電壓
  • (D) 渦流損

正確答案:C

詳解:短路試驗可測得阻抗電壓與銅損。

題號 1-138 單題頁

三相平衡電路之電力利用二瓦特計測出W₁為40kW,W₂為122kW,則功率因數為

  • (A) 0.65
  • (B) 0.75
  • (C) 0.85
  • (D) 0.95

正確答案:B

詳解:tanφ=√3(W₂-W₁)/(W₁+W₂)=1.732×82/162≈0.877,pf≈0.75。

題號 1-139 單題頁

如下圖所示,單相二線式110伏特線路,則負荷端電壓為

第 1-139 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-140 單題頁

如下圖所示,電路每只電阻為36Ω,其總消耗電力約為

第 1-140 題附圖
  • (A) 2kW
  • (B) 3kW
  • (C) 4kW
  • (D) 5kW

正確答案:C

詳解:△接三只36Ω,P=3×220²/36≈4kW。

題號 1-141 單題頁

有一內部電阻為R之電壓計,今欲將其測定範圍擴大為100倍,則倍率器(串聯電阻)之電阻值應為

  • (A) R/99
  • (B) R/9
  • (C) 9R
  • (D) 99R

正確答案:D

詳解:擴大100倍,總電阻須為100R,串聯倍率器為99R。

題號 1-142 單題頁

利用二瓦特計法測定三相電功率時,若其中一只瓦特計的指示為零,則此電路之功率因數為

  • (A) 0%
  • (B) 50%
  • (C) 86.6%
  • (D) 100%

正確答案:B

詳解:二瓦特計法一只讀數為零時,φ=60°,功率因數為50%。

題號 1-143 單題頁

電壓降係與導線之大小

  • (A) 及長度成反比
  • (B) 及長度成正比
  • (C) 成反比,而與長度成正比
  • (D) 成正比,而與長度成反比

正確答案:C

詳解:電壓降V=IR,R與長度成正比、與導線截面積成反比。

題號 1-144 單題頁

為改善功率因數,擬將2具100kVAr電容器並聯連接使用,則其總容量為

  • (A) 50kVAr
  • (B) 86.6kVAr
  • (C) 173kVAr
  • (D) 200kVAr

正確答案:D

詳解:電容器並聯,總容量相加為200kVAr。

題號 1-145 單題頁

如下圖所示,回路中電流I為

第 1-145 題附圖
  • (A) 4.4安培
  • (B) 11安培
  • (C) 22安培
  • (D) 44安培

正確答案:C

詳解:IR=110/5=22A,IL=11A與IC=11A相消,I=22A。

題號 1-146(複選) 單題頁

如下圖,配電圖資內符號,係表示

第 1-146 題附圖
  • (A) 低壓手孔
  • (B) 高壓手孔
  • (C) 高壓人孔
  • (D) 750~33000伏特間之手孔

正確答案:BD

詳解:圖中方框加斜線符號為手孔,B高壓手孔及D(750~33000V間手孔)為正確。

題號 1-147(複選) 單題頁

如下圖,配電圖資內符號,係表示

第 1-147 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-148(複選) 單題頁

下列配電圖資內符號,何者正確?

第 1-148 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-149(複選) 單題頁

配電圖資內符號表示,下列何者錯誤?

第 1-149 題附圖
  • (A) 線路開關
  • (B) 避雷器
  • (C) 油斷路器
  • (D) 熔絲鏈開關

正確答案:BCD

詳解:圖中符號為線路開關,故避雷器、油斷路器、熔絲鏈開關三項為錯誤。

題號 1-150(複選) 單題頁

如下圖,配電圖資內符號表示,下列何者錯誤?

第 1-150 題附圖
  • (A) 分段開關
  • (B) 斷路器
  • (C) 空斷開關
  • (D) 負載啟斷開關

正確答案:ACD

詳解:圖中方框內標CB,為斷路器,故分段開關、空斷開關、負載啟斷開關三項錯誤。

題號 1-151(複選) 單題頁

配電圖資內符號表示,下列何者錯誤?

第 1-151 題附圖
  • (A) 雙套管
  • (B) 閘刀開關
  • (C) 六路開關
  • (D) H桿

正確答案:ABC

詳解:圖中符號為H桿,故雙套管、閘刀開關、六路開關三項錯誤。

題號 1-152(複選) 單題頁

某負載為100kW、功率因數為80%,其無效功率下列表示何者正確?

  • (A) 80kVA
  • (B) 75kVAr
  • (C) 75000乏爾
  • (D) 75kW

正確答案:BC

詳解:依官方答案,無效功率單位為kVAr(乏爾);按數值此題應為60kVAr,疑有誤。

題號 1-153(複選) 單題頁

配電圖資內符號,下列何者不正確?

第 1-153 題附圖
  • (A) 避雷器
  • (B) 線路用接地線
  • (C) 架空地線
  • (D) 電容器

正確答案:ABC

詳解:圖中符號為電容器,故避雷器、線路用接地線、架空地線三項不正確。

題號 1-154(複選) 單題頁

下列符號表示,何者正確?

第 1-154 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-155(複選) 單題頁

如下圖,配電圖資內符號,下列何者錯誤?

第 1-155 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BCD

題號 1-156(複選) 單題頁

如下圖所示,r=5、R=15,則電流Ι下列何者正確?

第 1-156 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BD

題號 1-157(複選) 單題頁

串聯電路之共振或稱諧振時,則

  • (A) 電流與電壓同相,其值為最大
  • (B) 功率因數PF=1
  • (C) 有效功率kW=IE
  • (D) 無效功率kVAr=I²R

正確答案:ABC

詳解:串聯諧振時XL=XC,電流與電壓同相且最大,PF=1,有效功率P=IE。

題號 1-158(複選) 單題頁

並聯電路之共振或稱諧振時,則

  • (A) 功率因數PF=0
  • (B) 電流與電壓同相,其值為最大
  • (C) 電流與電壓同相,其值為最小
  • (D) 功率因數PF=1

正確答案:CD

詳解:並聯諧振時阻抗最大,電流最小,電流與電壓同相,PF=1。

題號 1-159(複選) 單題頁

如下圖所示,則各支路電流下列何者正確?

第 1-159 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BCD

題號 1-160(複選) 單題頁

如下圖所示,則It下列何者正確?

第 1-160 題附圖
  • (A) 22安培
  • (B) 10安培
  • (C) 8+j4安培
  • (D) 8+j6安培

正確答案:BD

詳解:It=8+j(4-10)=8-j6,大小=√(8²+6²)=10安培。

題號 1-161(複選) 單題頁

如下圖所示,則總阻抗Z下列何者正確?

第 1-161 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-162(複選) 單題頁

如下圖所示,π形網路之阻抗為Z₁=Z₂=Z₃=75Ω,試求其等值T型網目下列哪些為正確?

第 1-162 題附圖
  • (A) ZA=25Ω
  • (B) ZB=25Ω
  • (C) ZC=15Ω
  • (D) ZB=15Ω

正確答案:AB

詳解:Y-Δ等效,ZA=ZB=ZC=Z/3=75/3=25Ω,故ZA、ZB為25Ω。

題號 1-163(複選) 單題頁

變壓比為13200:220之理想單相變壓器,若二次側電壓表指示為110伏特,則高壓側之電壓下列何者正確?

  • (A) 11.4kV
  • (B) 6600V
  • (C) 6.6kV
  • (D) 11400V

正確答案:BC

詳解:變壓比60:1,一次電壓=110×60=6600V=6.6kV。

題號 1-164(複選) 單題頁

變壓器一次側電壓維持不變,而二次側由Y改成△接法,則二次側電壓為原來多少倍?

第 1-164 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-165(複選) 單題頁

避雷器其主要功能,下列何項錯誤?

  • (A) 防止線路接地故障
  • (B) 防止線路短路故障
  • (C) 防止線路過載
  • (D) 抑制線路異常電壓

正確答案:ABC

詳解:避雷器用來抑制過電壓並導入大地,不能防止短路、接地或過載故障。

題號 1-166(複選) 單題頁

變壓器之額定容量單位表示,下列哪些正確?

  • (A) VA
  • (B) W
  • (C) 瓦
  • (D) 伏安

正確答案:AD

詳解:變壓器額定容量為視在功率,單位為VA(伏安),不是W(瓦)。

題號 1-167(複選) 單題頁

如下圖所示,下列哪些正確?

第 1-167 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-168(複選) 單題頁

某負載80kW、功率因數為0.8,其視在功率,下列何者正確?

  • (A) 64kVA
  • (B) 64000VA
  • (C) 100kVA
  • (D) 100000VA

正確答案:CD

詳解:S=P/pf=80/0.8=100kVA=100000VA。

題號 1-169(複選) 單題頁

某用戶供電情況為3ψ11.4kV、電流100A及功率因數0.8,若將功率因數提高到0.95,則電流值下列何者錯誤?

  • (A) 80A
  • (B) 84.2A
  • (C) 95.4A
  • (D) 100A

正確答案:ACD

詳解:I'=100×0.8/0.95≈84.2A,故80A、95.4A、100A錯誤。

土木常識

題號 2-1 單題頁

混凝土拌合後超過多少時間未能澆置完畢者,應予廢棄?

  • (A) 0.5小時
  • (B) 1小時
  • (C) 1.5小時
  • (D) 2小時

正確答案:C

詳解:混凝土拌合後超過1.5小時未澆置完畢應廢棄,依規範。

題號 2-2 單題頁

混凝土之拌合,拌合機外周旋轉速度以每秒1公尺為準,拌合時間應為材料全部投入機內至少拌合多少秒以上至混合均勻為止?

  • (A) 15秒
  • (B) 30秒
  • (C) 45秒
  • (D) 60秒

正確答案:D

詳解:混凝土拌合時間須至少60秒以上,至混合均勻為止。

題號 2-3 單題頁

為使混凝土達到所需之設計強度,施工中抽取試體,混凝土試體之製造及試模之規格尺寸為多少?

  • (A) 5公分×20公分
  • (B) 10公分×20公分
  • (C) 15公分×30公分
  • (D) 20公分×30公分

正確答案:C

詳解:混凝土試體試模規格為直徑15公分×高30公分。

題號 2-4 單題頁

澆灌混凝土時,使用漏斗,其下端接有分節活動圓導管,導管管徑應大於粗骨材最大粒徑多少倍以上?

  • (A) 2倍
  • (B) 3倍
  • (C) 4倍
  • (D) 5倍

正確答案:D

詳解:導管管徑應大於粗骨材最大粒徑5倍以上,以免堵塞。

題號 2-5 單題頁

配電管路路面修復工程,經確實壓實後鋪設熱拌瀝青,並以二噸以上輾壓機壓平後,以何種方式量測其平整度?

  • (A) 目視法
  • (B) 二米尺規
  • (C) 三米尺規
  • (D) 五米尺規

正確答案:C

詳解:瀝青路面平整度以三米尺規量測,依施工規範。

題號 2-6 單題頁

配電管路路面修復工程,經確實壓實後,分層鋪設熱拌瀝青,主要道路分層鋪設為

  • (A) 7公分
  • (B) 10公分
  • (C) 12公分
  • (D) 15公分

正確答案:D

詳解:依施工規範,主要道路分層鋪設為15公分。

題號 2-7 單題頁

配電管路路面修復工程,經確實壓實後,分層鋪設熱拌瀝青,次要道路分層鋪設為

  • (A) 3公分
  • (B) 5公分
  • (C) 7公分
  • (D) 10公分

正確答案:D

詳解:依施工規範,次要道路分層鋪設為10公分。

題號 2-8 單題頁

配電管路瀝青混凝土面層修復鋪築時,應採分層鋪築,除路權機關另有規定外,以多少公分分層鋪築滾壓為原則?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:A

詳解:除路權機關另有規定,以5公分分層鋪築滾壓為原則,利於壓實。

題號 2-9 單題頁

瀝青混凝土混合料,自拌合廠輸出時之溫度,不得低於多少℃?

  • (A) 180 ℃
  • (B) 170℃
  • (C) 160℃
  • (D) 135℃

正確答案:D

詳解:瀝青混合料出廠溫度不得低於135℃,才能維持施工性。

題號 2-10 單題頁

台電配電管路工程所使用之鋼筋不得有銹蝕損傷及裂痕等缺點,其品質及特性應符合何種標準?

  • (A) CNS
  • (B) IEEE
  • (C) ANSI
  • (D) WHO

正確答案:A

詳解:配電管路鋼筋品質應符合CNS(中華民國國家標準)。

題號 2-11 單題頁

配電管路面層修復,以瀝青混凝土面層鋪築後,滾壓前之溫度約為

  • (A) 10~20℃
  • (B) 50~70℃
  • (C) 80~90℃
  • (D) 100~120℃

正確答案:D

詳解:瀝青混凝土鋪築後滾壓前溫度約100~120℃,過低則難壓實。

題號 2-12 單題頁

配電變壓器基礎台之混凝土係採用第28天齡期抗壓強度不得小於

  • (A) 1500psi
  • (B) 2000psi
  • (C) 2500psi
  • (D) 3000psi

正確答案:D

詳解:變壓器基礎台混凝土28天抗壓強度不得小於3000psi(約210kg/cm²)。

題號 2-13 單題頁

依CNS 13407規定,管溝回填材料,砂水溶性氯離子含量應低於多少%?

  • (A) 0.324%
  • (B) 0.224%
  • (C) 0.124%
  • (D) 0.024%

正確答案:D

詳解:依CNS 13407,回填砂水溶性氯離子含量應低於0.024%。

題號 2-14 單題頁

依CNS 490規定,管溝回填材料,砂石(10~50mm),其磨損率為多少%以下?

  • (A) 40%
  • (B) 30%
  • (C) 20%
  • (D) 10%

正確答案:A

詳解:依CNS 490,管溝回填砂石磨損率須在40%以下。

題號 2-15 單題頁

高流動性混凝土坍流度試驗法,將CLSM填滿於坍度錐模具,在填滿後放置於鋼製平板,開始試驗,在2~3秒以內將坍度錐模具提高30cm以上,量測兩垂直方向的坍流直徑,應在多少公分之間,視為檢驗合格允許澆置?

  • (A) 5~10公分
  • (B) 15~20公分
  • (C) 25~30公分
  • (D) 40~60公分

正確答案:D

詳解:CLSM坍流度試驗,兩垂直方向坍流直徑須在40~60公分。

題號 2-16 單題頁

混凝土管路施工,在橫過道路,十字路口或快車道澆灌混凝土時,為加速混凝土表面之凝固及防止回填砂之滲透,添加快乾劑,其份量為水泥總重之多少%?

  • (A) 1%
  • (B) 2%
  • (C) 3%
  • (D) 4%

正確答案:B

詳解:橫過道路時加快乾劑,份量為水泥總重2%。

題號 2-17 單題頁

混凝土拌合後靜置(未攪拌)達多少分鐘以上者應予廢棄?

  • (A) 20分鐘
  • (B) 30分鐘
  • (C) 40分鐘
  • (D) 50分鐘

正確答案:B

詳解:混凝土拌合後靜置未攪拌達30分鐘以上應廢棄。

題號 2-18 單題頁

台電配電場鑄屋外基礎台,基礎坑底部應鋪排多少厚度之碎石

  • (A) 10mm
  • (B) 50mm
  • (C) 80mm
  • (D) 100mm

正確答案:D

詳解:基礎坑底部應鋪排100mm厚碎石,使基礎穩固並利排水。

題號 2-19 單題頁

台電配電管路工程使用再生粒料應符合工程會施工綱要第02320章「不適用材料」之規定辦理,其中泥炭土、高塑性有機質土及低塑性有機質土含量不得大於

  • (A) 10%
  • (B) 15%
  • (C) 20%
  • (D) 25%

正確答案:A

詳解:依施工綱要,泥炭土、有機質土含量不得大於10%。

題號 2-20 單題頁

採用CLSM管路施工時,分二次澆灌時離地面多少公分佈放標示帶?

  • (A) 10-20公分
  • (B) 20-30公分
  • (C) 30-40公分
  • (D) 40-50公分

正確答案:D

詳解:CLSM管路分二次澆灌,標示帶佈放離地面40-50公分。

題號 2-21 單題頁

預鑄人孔埋設時,挖掘孔洞大小應較人孔各面裕度增多少公分?

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:預鑄人孔埋設,挖掘孔洞大小每面應增加裕度30公分,供施工作業。

題號 2-22 單題頁

混凝土試體在試驗室模製及養護,一次製作多少只試體?

  • (A) 1只
  • (B) 2只
  • (C) 4只
  • (D) 6只

正確答案:D

詳解:混凝土試體在試驗室模製及養護,一次製作6只。

題號 2-23 單題頁

地下管路埋設工程在施工時,當開挖深度在多少公尺以上者應有擋土設備?

  • (A) 0.3公尺
  • (B) 0.5公尺
  • (C) 0.7公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:D

詳解:開挖深度1.5公尺以上須設擋土設備,防止崩塌。

題號 2-24 單題頁

開挖土方時為避免邊坡崩陷滑移應採取措施為

  • (A) 加強擋土設備
  • (B) 增加開挖土方體積
  • (C) 減少開挖土方體積
  • (D) 加強地下水位

正確答案:A

詳解:避免邊坡崩陷滑移,應加強擋土設備。

題號 2-25 單題頁

台電配電管路工程再生粒料材質不可使用

  • (A) 剩餘土石方
  • (B) 焚化底灰
  • (C) 煤灰爐碴
  • (D) 煉鋼爐渣

正確答案:D

詳解:煉鋼爐渣膨脹性大,不可作為再生粒料材質。

題號 2-26 單題頁

粗、細骨料之認定以粒徑多少mm為之區別?

  • (A) 3.75mm
  • (B) 4.75mm
  • (C) 5.75mm
  • (D) 6.75mm

正確答案:B

詳解:粗細骨料以4.75mm(4號篩)粒徑區分。

題號 2-27 單題頁

預拌混凝土是在水泥與骨材加入拌合機後多少分鐘內必須開始拌合?

  • (A) 10分鐘
  • (B) 20分鐘
  • (C) 30分鐘
  • (D) 60分鐘

正確答案:C

詳解:預拌混凝土水泥與骨材加入拌合機後30分鐘內須開始拌合。

題號 2-28 單題頁

測試混凝土抗壓強度,必須在拌合或施工中抽取試體經多少天齡期之養護?

  • (A) 14天
  • (B) 21天
  • (C) 28天
  • (D) 45天

正確答案:C

詳解:混凝土抗壓強度以28天齡期為標準進行試驗。

題號 2-29(複選) 單題頁

台電配電管路工程所使用之混凝土由哪些材料混合而成?

  • (A) 水泥
  • (B) 粗骨材
  • (C) 細骨材
  • (D) 水

正確答案:ABCD

詳解:混凝土由水泥、粗骨材、細骨材和水混合而成。

題號 2-30(複選) 單題頁

台電配電管路工程使用預鑄人孔埋設時,其人孔坑挖掘深度須包含

  • (A) 碎石基礎厚度
  • (B) 人孔本身高度
  • (C) 人孔鑄鐵蓋厚度
  • (D) 人孔蓋架厚度

正確答案:ABCD

詳解:人孔坑挖掘深度須含碎石基礎、人孔本身高度及鑄鐵蓋與蓋架厚度。

題號 2-31(複選) 單題頁

台電配電管路穿越鐵路時,可採用何種方式施工?

  • (A) 混凝土管路施工
  • (B) 高壓RC管推進
  • (C) 潛挖施工
  • (D) 直埋管路施工

正確答案:BC

詳解:穿越鐵路不宜開挖,可用高壓RC管推進或潛挖施工。

題號 2-32(複選) 單題頁

澆置控制性低強度回填材料(CLSM)管路工程,除其長度未達50公尺者不取試體外,下列何者可免取試體?

  • (A) 高、低壓管路未達50公尺
  • (B) 開關站、變壓器站台之引接管
  • (C) 配電場、電桿之引接管
  • (D) 電纜溝、涵洞

正確答案:ABC

詳解:高低壓管路未達50公尺及開關站、配電場等引接管,可免取試體。

題號 2-33(複選) 單題頁

控制性低強度回填材料(CLSM)係由水泥飛灰、粒料(含底灰)及水按比例拌合而成,其原料可由下列何者取得?

  • (A) 轉爐爐渣
  • (B) 電弧爐爐渣
  • (C) 全煤灰
  • (D) 高煤灰

正確答案:CD

詳解:CLSM原料可由全煤灰與高煤灰取得,轉爐及電弧爐渣不適合。

題號 2-34(複選) 單題頁

地下配電管路,其混凝土坍度試驗值,下列何者為合格?

  • (A) 100mm
  • (B) 150mm
  • (C) 175mm
  • (D) 200mm

正確答案:ABC

詳解:混凝土坍度合格範圍內,100、150、175mm合格,200mm超過。

題號 2-35(複選) 單題頁

混凝土施工過程中,應避免下列哪些情形發生?

  • (A) 有冷縫、蜂窩或孔洞產生
  • (B) 塑性收縮造成裂縫
  • (C) 表面殘留雜物
  • (D) 流動性變差造成析離及泌漿

正確答案:ABCD

詳解:冷縫、裂縫、殘留雜物及析離泌漿都會降低混凝土品質,均應避免。

題號 2-36(複選) 單題頁

配電管路工程回填CLSM,應查驗下列哪些試驗紀錄?

  • (A) 材料配比
  • (B) 坍度
  • (C) 混凝土抗壓強度
  • (D) 氯離子含量

正確答案:ABCD

詳解:CLSM回填應查驗材料配比、坍度、抗壓強度與氯離子含量。

題號 2-37(複選) 單題頁

配電管路工程土方回填作業,應注意下列哪些事項?

  • (A) 有無分層夯實
  • (B) 級配料是否符合規範
  • (C) 回填土高程或斷面是否符合規範
  • (D) 回填材料是否含有機物、木材或其他雜物

正確答案:ABCD

詳解:回填應注意分層夯實、級配料、高程斷面及有無雜物,四項皆是。

題號 2-38(複選) 單題頁

瀝青混凝土鋪面,下列哪些因素會造成路面剝脫形成坑洞?

  • (A) 級配種類或瀝青特性
  • (B) 骨材特性或環境因素
  • (C) 交通量或鋪築過程
  • (D) 氣溫或天候因素

正確答案:ABCD

詳解:路面剝脫成坑洞與材料、環境、交通量、鋪築及氣候等因素皆有關。

基本技能

題號 3-1 單題頁

地下管路施工後,交通量較大且尚未修補之路面,應

  • (A) 加蓋防滑鋼板
  • (B) 加蓋厚木板
  • (C) 加蓋鋼筋水泥板
  • (D) 加蓋塑膠板

正確答案:A

詳解:交通量大且未修補的路面,應加蓋防滑鋼板,確保行車安全。

題號 3-2 單題頁

測試高壓電纜絕緣電阻,應使用絕緣電阻計之電壓規格為

  • (A) 100伏特
  • (B) 1000伏特
  • (C) 2000伏特
  • (D) 5000伏特

正確答案:B

詳解:測高壓電纜絕緣電阻,依規定使用1000伏特絕緣電阻計。

題號 3-3 單題頁

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  • (A) 雙通套管插頭
  • (B) 雙通插頭
  • (C) 插頭封套
  • (D) 隔離插頭

正確答案:C

詳解:未引接電纜的套管應裝插頭封套,保護套管不受電應力損害。

題號 3-4 單題頁

高壓交連PE電纜絕緣體產生水樹現象之原因為

  • (A) 電纜經常過壓使用所致
  • (B) 施工時電纜外皮受損所致
  • (C) 電纜管內積水所致
  • (D) 電纜經常超載過熱所致

正確答案:B

詳解:水樹現象多因施工時電纜外皮受損使水氣滲入絕緣體,依官方答案。

題號 3-5 單題頁

對灌膠式低壓電纜接頭而言,下列敘述何者不正確?

  • (A) 防水性佳
  • (B) 絕緣性佳
  • (C) 機械強度高
  • (D) 施工時間較短

正確答案:D

詳解:灌膠式接頭需調膠並等待硬化,施工時間並不短,敘述不正確。

題號 3-6 單題頁

台電配電系統三相四線多重接地系統使用之高壓地下電纜

  • (A) 不論單相或三相線路,均須另裝中性線
  • (B) 僅單相線路須另裝中性線
  • (C) 僅三相線路須另裝中性線
  • (D) 不論單相或三相線路,均不須另裝中性線

正確答案:D

詳解:多重接地系統中性線已多點接地,高壓地下電纜不需另裝中性線。

題號 3-7 單題頁

台電配電系統高壓地下線路使用之電纜,無論11.4kV或22.8kV線路皆使用

  • (A) 24kV級銅帶遮蔽XLPE鋁電纜
  • (B) 24kV級銅帶遮蔽XLPE銅電纜
  • (C) 25kV級銅帶遮蔽XLPE鋁電纜
  • (D) 25kV級XLPE銅線遮蔽銅電纜

正確答案:D

詳解:台電高壓地下線路使用25kV級XLPE銅線遮蔽銅電纜。

題號 3-8 單題頁

架空撚架高壓電纜使用8mm²PVC電線綁紮,每隔幾公分須綁紮一處?

  • (A) 50公分
  • (B) 80公分
  • (C) 100公分
  • (D) 120公分

正確答案:A

詳解:架空撚架高壓電纜使用8mm²PVC電線,每隔50公分綁紮一處。

題號 3-9 單題頁

在人孔內管路組敷設高壓電纜時,其配置應為

  • (A) 主幹線在上層,分歧線在下層
  • (B) 主幹線在下層,分歧線在上層
  • (C) 不分主幹線或分歧線,依施工之先後,由下而上敷設
  • (D) 不分主幹線或分歧線,依施工之先後,由上而下敷設

正確答案:B

詳解:人孔內管路組主幹線在下層、分歧線在上層,便於分歧施工與維護。

題號 3-10 單題頁

高壓電纜由導電體、內半導電層、絕緣體、外半導電層、同心中性線、外皮所組成,其遮蔽層為

  • (A) 專指內半導電層
  • (B) 專指外半導電層
  • (C) 專指同心中性線
  • (D) 應包含內半導電層、外半導電層及同心中性線

正確答案:D

詳解:遮蔽層包括內半導電層、外半導電層及同心中性線。

題號 3-11 單題頁

配電箱內高壓電力保險絲開關之相間安全間隔不足時,應加裝

  • (A) 玻璃纖維隔板
  • (B) 塑膠鋼隔板
  • (C) 電木板
  • (D) 強化玻璃隔板

正確答案:C

詳解:相間安全間隔不足時,加裝電木板作絕緣隔板,依官方答案。

題號 3-12 單題頁

台電公司地下配電系統主幹線之過電流保護是依靠

  • (A) 變電所饋線C.B
  • (B) 幹線上裝置之C.B
  • (C) 幹線上裝置之L.B.S
  • (D) 分歧線最前端之P.F- 125E

正確答案:A

詳解:主幹線過電流保護仰賴變電所饋線斷路器。

題號 3-13 單題頁

台電公司地下配電系統高壓電纜引上桿裝置之避雷器是一種

  • (A) 過電壓保護裝置
  • (B) 過電流保護裝置
  • (C) 諧波過濾裝置
  • (D) 電壓閃爍改善裝置

正確答案:A

詳解:避雷器為過電壓保護裝置,將雷擊突波導入大地。

題號 3-14 單題頁

下列圖資符號中,表示三相連動開關者為

第 3-14 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 3-15 單題頁

下列圖資符號中,表示熔絲鏈開關者為

第 3-15 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 3-16 單題頁

管路埋設經過易受挖掘之路段時,應採用

  • (A) 穿設鋼管埋設
  • (B) 以RC加強管路埋設
  • (C) 採電纜直埋
  • (D) 採管路直埋

正確答案:B

詳解:易受挖掘路段,採RC加強管路埋設以提高機械保護。

題號 3-17 單題頁

下列因素中,與電力電纜安培容量無關者為

  • (A) 大地熱阻係數
  • (B) 管路位置係數
  • (C) 管路內電纜回路數
  • (D) 管內電纜之彎曲度

正確答案:D

詳解:管內電纜彎曲度與安培容量無關,其餘皆影響散熱。

題號 3-18 單題頁

台電配電管路埋設完成後,無需查驗之項目為

  • (A) 通管試驗
  • (B) 防水試驗
  • (C) 人孔出口處加封管塞
  • (D) 穿設8mm尼龍繩

正確答案:B

詳解:管路埋設後需通管、封管塞、穿尼龍繩,防水試驗不屬必要查驗項目。

題號 3-19 單題頁

下列何者之台電地下配電系統使用之變壓器可直接裝置於地面,不需加裝圍籬之變壓器為

  • (A) 桿上型
  • (B) 改良型
  • (C) 密封型
  • (D) 亭置式

正確答案:D

詳解:亭置式變壓器為全密封防護結構,可直接裝置於地面不需圍籬。

題號 3-20 單題頁

下列因素中,與避雷器接地功效無關者為

  • (A) 將雷擊突波導入大地
  • (B) 將開關操作之暫態突波導入大地
  • (C) 避免設備絕緣破壞
  • (D) 避免避雷器產生過電壓燒損

正確答案:D

詳解:避雷器接地用於導入突波、保護絕緣,與避免避雷器燒損無關。

題號 3-21 單題頁

電纜如以鋼管作為引上管時

  • (A) 鋼管可不必做接地線
  • (B) 鋼管應直接做接地
  • (C) 鋼管可與低壓中性線共同接地
  • (D) 鋼管可與高壓中性線共同接地

正確答案:B

詳解:鋼管引上管為金屬外殼,應直接接地以保護人員安全。

題號 3-22 單題頁

台電地下配電線路之低壓中性線外皮應採

  • (A) 紅色
  • (B) 黑色
  • (C) 黃色
  • (D) 白色

正確答案:C

詳解:台電地下配電線路低壓中性線外皮採用黃色。

題號 3-23 單題頁

限流熔絲開關(NX)之限流熔絲或負載開關筒均附消弧機構,其操作條件為

  • (A) 停電時方可操作
  • (B) 無負載電流方可操作
  • (C) 額定負載電流下可操作
  • (D) 線路故障時可操作

正確答案:C

詳解:限流熔絲開關附消弧機構,可在額定負載電流下操作。

題號 3-24 單題頁

電力熔絲開關之英文代號為

  • (A) DS
  • (B) FC
  • (C) PF
  • (D) NX

正確答案:C

詳解:電力熔絲開關的英文代號為PF。

題號 3-25 單題頁

供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?

  • (A) 接地電阻要低
  • (B) 接地線之載流容量要足夠
  • (C) 降低設備或接地棒附近之電位梯度
  • (D) 提高設備之絕緣等級

正確答案:D

詳解:接地目的在降低電位梯度及確保電流通路,與設備絕緣等級無關。

題號 3-26 單題頁

下列何種材料不包括在電力保險絲開關之配件內

  • (A) 電力保險絲座
  • (B) 熔絲筒
  • (C) 負載開關筒
  • (D) 消音器

正確答案:C

詳解:電力保險絲開關配件含熔絲座、熔絲筒、消音器,不含負載開關筒。

題號 3-27 單題頁

台電使用三具單相變壓器組合供3相4線220/380伏用電時,其接線須採

  • (A) △-Y接線
  • (B) △-△接線
  • (C) Y-Y接線一、二次中性點共同接地
  • (D) Y-Y接線一次中性點接地

正確答案:C

詳解:三具單相變壓器供三相四線220/380V,採Y-Y接線,一二次中性點共同接地。

題號 3-28 單題頁

下列電纜接頭具有活電及有負載或無負載之情形下,可切開或投入之性能者為

  • (A) 屋內終端接頭
  • (B) 屋外終端接頭
  • (C) 200A肘型端頭
  • (D) 600A肘型端頭

正確答案:C

詳解:200A肘型端頭為可分離連接器,可在有負載下切開或投入。

題號 3-29 單題頁

台電配電系統22.8kV供電中之200A肘型端頭,應

  • (A) 停電後再以操作棒操作
  • (B) 停電後穿上絕緣橡皮手套以操作棒操作
  • (C) 繼續強制操作
  • (D) 停電後做好接地再予操作

正確答案:B

詳解:22.8kV 200A肘型端頭須停電後穿絕緣橡皮手套,以操作棒操作。

題號 3-30 單題頁

兩具組配電站台腳柱兩側應安裝之塑膠肘管數為

  • (A) 6吋-1,5吋-1
  • (B) 6吋-2,5吋-2
  • (C) 6吋-1,5吋-3
  • (D) 6吋-3,5吋-1

正確答案:B

詳解:依施工規範,兩具組配電站台腳柱兩側應安裝6吋2、5吋2塑膠肘管。

題號 3-31 單題頁

單口式電纜拉線夾套入電纜時,每次持握於電纜末端網夾處,向電纜側推入之長度為

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:單口式拉線夾套入電纜時,每次持握於電纜末端網夾處推入30公分。

題號 3-32 單題頁

地下高壓電纜發生潛動最輕微之裝置處所為

  • (A) 地下配電室
  • (B) 慢車道下
  • (C) 快車道下
  • (D) 鐵軌道下

正確答案:A

詳解:地下配電室固定且無車輛震動,電纜潛動最輕微。

題號 3-33 單題頁

電纜壓接套管導線末端會造成接觸不良,引起溫昇之因素為

  • (A) 切面未平整
  • (B) 導線散開
  • (C) 導線彎曲
  • (D) 未塗保護油

正確答案:A

詳解:導線末端切面未平整,壓接後接觸面積不足,造成接觸不良與溫昇。

題號 3-34 單題頁

電纜之外半導體剝除,傷及絕緣體時,則會引起下列何種電氣異狀?

  • (A) 絕緣體厚度不足
  • (B) 局部電暈放電
  • (C) 殘留刀痕
  • (D) 殘留污塵物

正確答案:B

詳解:剝外半導體傷及絕緣體會形成缺陷,引起局部電暈放電。

題號 3-35 單題頁

下列何項為非屬高壓交連PE電纜之絕緣老化試驗項目

  • (A) 絕緣電阻
  • (B) 絕緣耐壓
  • (C) 電暈放電
  • (D) 導體電阻

正確答案:D

詳解:導體電阻非絕緣老化試驗項目,其餘三項皆與絕緣有關。

題號 3-36 單題頁

下列開關中,不宜使用於地下配電場所者為

  • (A) 地下真空開關
  • (B) 限流開關
  • (C) 負載啟斷開關
  • (D) 熔絲鏈開關

正確答案:D

詳解:熔絲鏈開關為戶外型,不宜使用於地下配電場所。

題號 3-37 單題頁

台電地下配電系統之分歧線保護依賴

  • (A) 電力保險絲
  • (B) 熔絲鏈開關
  • (C) 變電所內斷路器
  • (D) 饋線上復閉器

正確答案:A

詳解:地下配電系統的分歧線保護依賴電力保險絲。

題號 3-38 單題頁

利用電磁原理消弧之斷路器為

  • (A) 真空斷路器
  • (B) 氣衝式斷路器
  • (C) 磁吹式斷路器
  • (D) 油斷路器

正確答案:C

詳解:磁吹式斷路器利用電磁原理將電弧吹入消弧室消弧。

題號 3-39 單題頁

系統對地電壓在幾伏特以上時,直埋電纜應有連續遮蔽金屬護套或同心中性線以供有效接地?

  • (A) 220V
  • (B) 600V
  • (C) 6.9kV
  • (D) 13.8kV

正確答案:B

詳解:系統對地電壓600V以上,直埋電纜應有連續遮蔽金屬護套或同心中性線。

題號 3-40 單題頁

地下電纜引上、引下應予機械保護之範圍為自地面下300毫米起,至地面上

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 2.45公尺
  • (D) 3公尺

正確答案:C

詳解:電纜引上引下機械保護範圍為地面下300毫米至地面上2.45公尺。

題號 3-41 單題頁

高壓電纜中「最高連續使用溫度」最低者為

  • (A) PE電纜
  • (B) BN電纜
  • (C) 交連PE電纜
  • (D) EP橡膠電纜

正確答案:A

詳解:PE電纜耐熱性較低,最高連續使用溫度最低。

題號 3-42 單題頁

高壓電纜中「緊急事故時使用溫度」最低者為

  • (A) PE電纜
  • (B) BN電纜
  • (C) 交連PE電纜
  • (D) EP橡膠電

正確答案:A

詳解:PE電纜耐熱性最低,緊急運轉溫度也最低。

題號 3-43 單題頁

高壓電力電纜其絕緣體耐受溫度,緊急運轉溫度最低者為何種材質

  • (A) 乙丙烯橡膠(EPR)
  • (B) 矽橡膠
  • (C) 交連PE(XLPE)
  • (D) 聚乙烯(PE)

正確答案:D

詳解:聚乙烯(PE)耐熱性差,緊急運轉溫度最低。

題號 3-44 單題頁

台電新設地下高壓配電線路,高壓電纜原則上主幹線採用

  • (A) 25kV #1 AWG CU XLPE
  • (B) 15kV #1 AWG CU XLPE
  • (C) 15kV 500MCM XLPE
  • (D) 25kV500MCM CU XLPE

正確答案:D

詳解:新設地下高壓線路,主幹線原則採用25kV 500MCM銅電纜。

題號 3-45 單題頁

配電圖資內符號,係表示

第 3-45 題附圖
  • (A) 高壓人孔
  • (B) 低壓手孔
  • (C) 地面基礎
  • (D) 配電室

正確答案:D

詳解:圖中符號為配電室。

題號 3-46 單題頁

配電圖資符號:表示之變壓器型式為

第 3-46 題附圖
  • (A) 站台式
  • (B) 亭置式
  • (C) 防水式
  • (D) 改良式

正確答案:A

詳解:圖中符號表示站台式變壓器。

題號 3-47 單題頁

配電圖資符號:表示之變壓器型式為

第 3-47 題附圖
  • (A) 桿上
  • (B) 站台式
  • (C) 亭置式
  • (D) 防水式

正確答案:C

詳解:圖中實心三角形旁帶短線的符號為亭置式變壓器,依配電圖資符號慣例。

題號 3-48 單題頁

配電圖資內符號,係表示

第 3-48 題附圖
  • (A) 高壓人孔
  • (B) 高壓手孔
  • (C) 低壓手孔
  • (D) 地下涵洞

正確答案:A

詳解:圖中方框內打叉的符號為高壓人孔,依配電圖資符號。

題號 3-49 單題頁

配電圖資內符號,係表示

第 3-49 題附圖
  • (A) 支線桿
  • (B) 接戶線
  • (C) H桿
  • (D) 雙併桿

正確答案:C

詳解:圖中兩圓圈以線相連的符號為H桿,依配電圖資符號。

題號 3-50 單題頁

直埋、RC、CLSM二次澆灌管路,每層四管之管路,應鋪設標示帶

  • (A) 1路
  • (B) 2路
  • (C) 3路
  • (D) 4路

正確答案:D

詳解:依施工規範,每層四管的管路應鋪設4路標示帶。

題號 3-51 單題頁

預鑄人孔坑底層應舖設粒徑10-50mm之碎石厚度為

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:D

詳解:預鑄人孔坑底層鋪設粒徑10-50mm碎石厚20公分,使基底穩固。

題號 3-52 單題頁

6吋管路之通管試驗用鍍鋅鑄鐵或木質試通棒,其規範為

  • (A) 70φ× 75mm
  • (B) 114φ×114mm
  • (C) 140φ×125mm
  • (D) 150φ×150mm

正確答案:C

詳解:6吋管路通管試驗用試通棒規格為140φ×125mm,依管路試通規範。

題號 3-53 單題頁

直線管路內電纜之拖拉張力:T等於

  • (A) N×L×W×f×k
  • (B) N+L+W+f+k
  • (C) N×(L+W)×f×k
  • (D) N×(L×W)/f×k

正確答案:A

詳解:直線管路電纜拖拉張力T=N×L×W×f×k(條數×長度×單位重×摩擦係數×係數)。

題號 3-54 單題頁

以拉線眼(壓縮型)拖拉管內三條25kV500MCM交連PE電纜時,允許之最大直線長度為

  • (A) 871公尺
  • (B) 865公尺
  • (C) 726公尺
  • (D) 721公尺

正確答案:C

詳解:依拖拉張力公式計算,三條25kV 500MCM電纜拉線眼最大直線長度為726公尺。

題號 3-55 單題頁

地下管路裝設A3人孔及手孔時,應裝置之接地銅棒數為

  • (A) 均為1套
  • (B) 均為2套
  • (C) 人孔2套,手孔1套
  • (D) 人孔1套,手孔2套

正確答案:C

詳解:依施工規範,A3人孔裝2套接地銅棒,手孔裝1套。

題號 3-56 單題頁

每管穿設三條以上電纜時,管之內徑至少應比電纜之幾何外徑大

  • (A) 0.5吋
  • (B) 1.0吋
  • (C) 1.5吋
  • (D) 2.0吋

正確答案:A

詳解:每管穿三條以上電纜時,管內徑至少比電纜幾何外徑大0.5吋。

題號 3-57 單題頁

新電纜穿入既設管路時,管之內徑至少應比電纜之外徑大

  • (A) 0.5吋
  • (B) 0.75吋
  • (C) 1.0吋
  • (D) 1.25吋

正確答案:B

詳解:新電纜穿入既設管路,管內徑至少比電纜外徑大0.75吋。

題號 3-58 單題頁

從事電氣作業或接近活線之工作一律戴用

  • (A) 電工用安全帽
  • (B) 一般工作帽
  • (C) 運動帽
  • (D) 鋼盔

正確答案:A

詳解:從事電氣作業或接近活線時,一律戴用電工用安全帽(有絕緣性能)。

題號 3-59 單題頁

台電地下配電系統型態,原則上採用

  • (A) 放射型
  • (B) 常開環路型
  • (C) 常閉環路型
  • (D) 一次選擇型

正確答案:B

詳解:台電地下配電原則採用常開環路型,兼顧供電可靠度與保護協調。

題號 3-60 單題頁

管徑150公厘之ES管,其厚度為

  • (A) 5.5公厘
  • (B) 6.5公厘
  • (C) 7.5公厘
  • (D) 8.5公厘

正確答案:A

詳解:依管材規格,150公厘ES管厚度為5.5公厘。

題號 3-61 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定埋設地下管路時,導管如有彎曲,其最小彎曲半徑應大於欲穿設電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 12倍
  • (C) 15倍
  • (D) 18倍

正確答案:C

詳解:管路彎曲半徑應大於欲穿設電纜直徑的15倍,避免電纜受損。

題號 3-62 單題頁

導線管內部必須光滑,其與電纜之磨擦係數不得大於

  • (A) 0.3
  • (B) 0.5
  • (C) 0.7
  • (D) 0.9

正確答案:B

詳解:導線管內部須光滑,與電纜的摩擦係數不得大於0.5。

題號 3-63 單題頁

台電配電系統11.4kV線路汰換亭置式變壓器時,應

  • (A) 過載保護熔絲應降一級使用,分接頭不用調整
  • (B) 過載保護熔絲應升一級使用,分接頭不用調整
  • (C) 使用適當規格之過載保護熔絲,分接頭應置於6.9kV
  • (D) 過載保護熔絲應降一級使用,分接頭應調高為13.8kV

正確答案:C

詳解:11.4kV汰換變壓器,選適當規格過載熔絲,分接頭置於6.9kV。

題號 3-64 單題頁

為利管路排水,正常情形下應保持坡度為

  • (A) 1.5/1000
  • (B) 2.5/1000
  • (C) 3.5/1000
  • (D) 4.5/1000

正確答案:B

詳解:為利管路排水,正常情形下坡度應保持2.5/1000。

題號 3-65 單題頁

管路直埋時,應幾公尺使用一組隔離板?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:C

詳解:管路直埋每3公尺使用一組隔離板,維持管間距。

題號 3-66 單題頁

混凝土管路應幾公尺使用一組隔離板?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:B

詳解:混凝土管路每2公尺使用一組隔離板。

題號 3-67 單題頁

高壓人孔埋設間隔,原則上為

  • (A) 50~200公尺
  • (B) 150~200公尺
  • (C) 200~250公尺
  • (D) 250~300公尺

正確答案:A

詳解:高壓人孔埋設間隔原則為50~200公尺。

題號 3-68 單題頁

低壓手孔埋設間隔,原則上為

  • (A) 30~100公尺
  • (B) 50~70公尺
  • (C) 70~90公尺
  • (D) 90~110公尺

正確答案:A

詳解:低壓手孔埋設間隔原則為30~100公尺。

題號 3-69 單題頁

管路裝置於鐵軌下方時,管路頂部距離軌道頂部不得小於

  • (A) 0.6公尺
  • (B) 0.8公尺
  • (C) 1公尺
  • (D) 1.27公尺

正確答案:D

詳解:管路裝置於鐵軌下方時,管頂距軌道頂不得小於1.27公尺。

題號 3-70 單題頁

依輸配電設備裝置規則規定,直埋供電之電纜與自來水管、瓦斯等地下構造物之隔距,應維持多少以上

  • (A) 100毫米
  • (B) 200毫米
  • (C) 300毫米
  • (D) 400毫米

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋電纜與自來水管等地下構造物隔距不得小於300毫米。

題號 3-71 單題頁

依輸配電設備裝置規則規定,標稱電壓13.8kV設置屋外暴露帶電組件與大地間之最小間隔為

  • (A) 180毫米
  • (B) 255毫米
  • (C) 335毫米
  • (D) 435毫米

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,13.8kV屋外暴露帶電組件對地最小間隔為180毫米。

題號 3-72 單題頁

依輸配電設備裝置規則規定,標稱電壓7.2kV設置於屋外暴露帶電組件與大地間之最小間隔為

  • (A) 155毫米
  • (B) 165毫米
  • (C) 175毫米
  • (D) 185毫米

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋外暴露帶電組件對地最小間隔為155毫米。

題號 3-73 單題頁

距游泳池及其輔助設備不得敷設供電電纜之範圍為

  • (A) 0.5公尺內
  • (B) 1公尺內
  • (C) 1.5公尺內
  • (D) 2公尺內

正確答案:C

詳解:距游泳池及其輔助設備1.5公尺內不得敷設供電電纜,以防觸電。

題號 3-74 單題頁

市區主要幹道或穿越鐵、公路之管線埋設方式為

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 混凝土管路
  • (D) 涵洞

正確答案:C

詳解:市區主要幹道或穿越鐵、公路的管線須耐重壓,採混凝土管路。

題號 3-75 單題頁

交連PE銅線遮蔽電纜拉出處使用滑車(組),其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 6倍
  • (B) 8倍
  • (C) 10倍
  • (D) 12倍

正確答案:B

詳解:交連PE銅線遮蔽電纜在滑車處彎曲半徑不得小於電纜直徑的8倍。

題號 3-76 單題頁

需裝內外障板之地下孔為

  • (A) 手孔
  • (B) 人孔
  • (C) 開關孔
  • (D) 變壓器孔

正確答案:D

詳解:變壓器孔因設備帶電,需裝內外障板隔離,依官方答案。

題號 3-77 單題頁

使用拉線眼拖拉銅電纜時,管路中電纜允許最大拉力:Tm等於

  • (A) 0.3624×cm×N公斤
  • (B) 0.03624×cm×N公斤
  • (C) 0.003624×cm×N公斤
  • (D) 3.624×cm×N公斤

正確答案:C

詳解:使用拉線眼拖拉銅電纜,最大拉力Tm=0.003624×cm×N公斤。

題號 3-78 單題頁

交連PE電纜允許最大管壁壓力:Pm等於

  • (A) 60×R公斤
  • (B) 600×R公斤
  • (C) 6,000×R公斤
  • (D) 60,000×R公斤

正確答案:B

詳解:交連PE電纜允許最大管壁壓力Pm=600×R公斤。

題號 3-79 單題頁

常用彎管90°(R=983mm)其允許最大管壁壓力為

  • (A) 390公斤
  • (B) 490公斤
  • (C) 590公斤
  • (D) 690公斤

正確答案:C

詳解:依Pm=600×R,R=0.983m,Pm≈590公斤。

題號 3-80 單題頁

於配電場所從事台電配電系統線路開關操作人員應穿著

  • (A) 反光背心
  • (B) 橡皮肩套
  • (C) 尼龍製服裝
  • (D) 防焰衣

正確答案:D

詳解:開關操作可能產生電弧,操作人員應穿著防焰衣。

題號 3-81 單題頁

於台電配電系統將11.4kV改為22.8kV時,亭置式變壓器應

  • (A) 熔絲應降一級使用,分接頭不用調整
  • (B) 熔絲應升一級使用,分接頭不用調整
  • (C) 熔絲不用更換,分接頭應調高為13.8kV
  • (D) 更換適當規格之過載保護熔絲,分接頭應調高為13.8kV

正確答案:D

詳解:11.4kV改為22.8kV,變壓器須換適當規格過載熔絲,分接頭調高為13.8kV。

題號 3-82(複選) 單題頁

目前高壓電纜「現場」定期維護試驗常做的(含測量)有

  • (A) 直流耐壓測試
  • (B) 絕緣電阻測試
  • (C) 洩漏電流-電壓及洩漏電流-時間特性測試
  • (D) 出廠試驗

正確答案:ABC

詳解:現場定期維護試驗做直流耐壓、絕緣電阻及洩漏電流特性測試,出廠試驗屬製造階段。

題號 3-83(複選) 單題頁

於塑膠管中穿拉電纜可能使用的工具或器材有

  • (A) 穿引帶
  • (B) 尼龍繩
  • (C) 電纜拉線眼(組)
  • (D) 電纜拉線夾

正確答案:ABCD

詳解:塑膠管中穿拉電纜可使用穿引帶、尼龍繩、拉線眼及拉線夾,四項皆可。

題號 3-84(複選) 單題頁

電纜敷設作業時通常須使用下列哪些設備或工具?

  • (A) 電纜引導滑車架
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 電纜引入套管
  • (D) 電纜拖車

正確答案:ABCD

詳解:敷設電纜需用引導滑車架、地下電纜滑車、引入套管及電纜拖車,四項皆是。

題號 3-85(複選) 單題頁

管路敷設電纜作業選擇放、拉線人孔時,何者方式較適宜?

  • (A) 以大型(A3)人孔為佳
  • (B) 地面應有足夠場地供停放電纜拖車、絞車等設備工具
  • (C) 管路如有高低,宜選低處放線,高處拉線
  • (D) 選擇交通較不頻繁處

正確答案:ABD

詳解:放拉線人孔宜選大型A3人孔、地面場地足夠且交通少處;管路有高低時宜低處拉線,故C不適宜。

題號 3-86(複選) 單題頁

管路敷設電纜作業時須注意

  • (A) 開始拖拉應同時轉動捲筒配合拖拉速度
  • (B) 使電纜不受拉力及扭結現象而能順利平行進入管路
  • (C) 電纜出捲筒後應檢視外表是否良好
  • (D) 電纜末端1.5公尺長度內須加潤滑膏

正確答案:ABC

詳解:拖拉時捲筒配合轉動、電纜不受扭結、出捲筒檢視外表;潤滑膏末端須避開1.5公尺。

題號 3-87(複選) 單題頁

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線時,下列哪幾項正確?

  • (A) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線
  • (B) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端並作防水處理
  • (C) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成“8”字型疊放
  • (D) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結

正確答案:ABC

詳解:中間人孔向兩側放線,先一側放完,另端剪斷防水,場地不足可繞8字型,並需人力扶持。

題號 3-88(複選) 單題頁

台電配電系統用於「常開」環路系統之地下四路自動線路開關主幹與分歧之型式分別為

  • (A) 主幹為負載啟斷開關(LBS)型式
  • (B) 主幹為斷路器(CB)型式
  • (C) 分歧為負載啟斷開關(LBS)型式
  • (D) 分歧為斷路器(CB)型式

正確答案:AD

詳解:常開環路四路自動線路開關,主幹用負載啟斷開關(LBS),分歧用斷路器(CB)。

題號 3-89(複選) 單題頁

地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?

  • (A) 主幹用之負載啟斷開關(LBS)設備額定電流600A
  • (B) 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300A以下,新設饋線初載以150A為原則
  • (C) 主幹線不接供容量50A以下之負載
  • (D) 200A以上之負載,由饋線直接供電

正確答案:ABCD

詳解:四項皆為地下配電電氣設計要點:LBS額定600A、饋線負載限制、小負載不接主幹、大負載由饋線直供。

題號 3-90(複選) 單題頁

高壓用戶採地下配電系統供電,其責任分界點過電流保護設備裝置原則,下列何者正確?

  • (A) 負載電流30A以下,以NX限流熔絲40A保護
  • (B) 負載電流31~49A,以電力保險絲65E保護
  • (C) 負載電流50~100A,以電力保險絲125E保護
  • (D) 負載電流在50~150A,裝用自動線路開關者以200A回路CB保護

正確答案:ABCD

詳解:四項皆為責任分界點過電流保護原則:NX 40A、65E、125E及200A回路CB。

題號 3-91(複選) 單題頁

11.4kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  • (A) 容量25kVA選用3A
  • (B) 容量50kVA選用25A
  • (C) 容量100kVA選用25A
  • (D) 容量167kVA選用65A

正確答案:ABD

詳解:11.4kV依規格25kVA用8A、50kVA用12A、167kVA用25A,故a、b、d錯誤。

題號 3-92(複選) 單題頁

22.8kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  • (A) 容量25kVA選用8A
  • (B) 容量50kVA選用25A
  • (C) 容量100kVA選用25A
  • (D) 容量167kVA選用25A

正確答案:ABC

詳解:22.8kV依規格25kVA用3A、50kVA用8A、100kVA用12A,167kVA用25A,故a、b、c錯誤。

題號 3-93(複選) 單題頁

操作高壓可分離型電纜接頭之作業時,可能使用到之電纜接頭及配件除雙通插頭、隔離插頭外尚有

  • (A) 肘型端頭
  • (B) 套管插頭
  • (C) 插頭封套
  • (D) 四路分歧插頭

正確答案:ABCD

詳解:可分離型電纜接頭相關配件含肘型端頭、套管插頭、插頭封套及四路分歧插頭。

題號 3-94(複選) 單題頁

何謂公稱電壓(Nominal Voltage)?

  • (A) 表示最高的五分鐘平均電壓
  • (B) 指電路或電力系統所採用電壓階級的公稱值
  • (C) 通常電壓值略高於所有同一電壓階級實際運轉電壓帶的平均值
  • (D) 指責任分界點(電業與用戶之間)的電壓

正確答案:BC

詳解:公稱電壓是電力系統電壓階級的公稱值,通常略高於同階級實際運轉電壓平均值。

題號 3-95(複選) 單題頁

供電電壓之變動率,下列敘述何者正確?

  • (A) 電燈不超過±5%
  • (B) 電力及電熱不超過±10%
  • (C) 電燈、電力及電熱混合供電不超過±5%
  • (D) 電燈、電力及電熱混合供電不超過±10%

正確答案:ABC

詳解:電燈變動不超±5%,電力電熱±10%,混合供電電燈、電力及電熱不超±5%,依規定。

題號 3-96(複選) 單題頁

改善供電線路電壓降之方法有下列哪幾項?

  • (A) 降低供電電壓
  • (B) 降低電源及負載間的阻抗
  • (C) 保持饋線之負載平衡
  • (D) 裝設並聯電容器

正確答案:BCD

詳解:降低阻抗、平衡負載、裝設並聯電容器可改善電壓降,降低供電電壓則反而更差。

題號 3-97(複選) 單題頁

從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規規定?

  • (A) 氧氣濃度在18%以上
  • (B) 二氧化碳濃度在35ppm以下
  • (C) 硫化氫濃度在10ppm以下
  • (D) 可燃性氣體在爆炸下限值之30%以下

正確答案:ACD

詳解:人孔作業氧氣18%以上、硫化氫10ppm以下、可燃性氣體30%LEL以下,皆符合法規。

題號 3-98(複選) 單題頁

電纜搬運作業時,可能使用下列哪幾種車輛?

  • (A) 電纜拖車
  • (B) 吊臂車
  • (C) 昇空車
  • (D) 地下電纜滑車

正確答案:AB

詳解:電纜搬運使用電纜拖車及吊臂車。

題號 3-99(複選) 單題頁

電纜敷設作業時,可能使用下列哪幾種車輛?

  • (A) 電纜拖車
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 昇空車
  • (D) 電纜絞盤車

正確答案:AD

詳解:電纜敷設使用電纜拖車及電纜絞盤車。

題號 3-100(複選) 單題頁

地下配電線路在下列哪些情況下,以使用A3型人孔為原則?

  • (A) 配置有主幹線之管路組
  • (B) 管路數4管以下者
  • (C) 寬8公尺以下道路交叉口
  • (D) 饋線開關場預定點鄰近或有主幹線經過處所

正確答案:AD

詳解:有主幹線的管路組及饋線開關場鄰近或主幹線經過處,使用A3型人孔。

題號 3-101(複選) 單題頁

目前常用之地下配電導管有下列哪幾種?

  • (A) PVC管
  • (B) 鋁管
  • (C) 鍍鋅鋼管
  • (D) 聚乙烯可撓管

正確答案:ACD

詳解:常用導管有PVC管、鍍鋅鋼管及聚乙烯可撓管,鋁管不用。

題號 3-102(複選) 單題頁

地下配電管線埋設方式除橋樑附掛電纜管路、溝渠式外,尚有

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 混凝土管路
  • (D) 共同管道

正確答案:ABCD

詳解:埋設方式包含電纜直埋、管路直埋、混凝土管路及共同管道。

題號 3-103(複選) 單題頁

地下配電管線埋設方式中,採用電纜直埋之原則為何?

  • (A) 電纜上方不受重載車輛或其他有重壓力之場所
  • (B) 其上方土方經常被挖掘者
  • (C) 高壓分歧線或低壓線者
  • (D) 發散腐蝕物質之土壤

正確答案:AC

詳解:電纜直埋適用上方不受重載、高壓分歧線或低壓線處,不適用經常挖掘或腐蝕土壤。

題號 3-104(複選) 單題頁

地下配電管線埋設方式中,採用管路直埋之原則為何?

  • (A) 發散腐蝕物質之土壤
  • (B) 電纜經過阻礙物或多石頭土壤施工不易而不採用混凝土管路之場所
  • (C) 適用於有延緩配線、抽換電纜及挖掘地面有困難場所
  • (D) 電纜上方經常受重載車輛或其他有重壓力場所

正確答案:ABC

詳解:管路直埋適用腐蝕土壤、多石頭不宜混凝土管路及挖掘困難處,重載車輛處不適用。

題號 3-105(複選) 單題頁

地下配電管線埋設方式中,採用混凝土管路之適用場所,除橫穿高速公路之管路外,尚有哪些場所?

  • (A) 市區主要幹道
  • (B) 變電所出口處
  • (C) 市區饋線之幹線4管以下之道路
  • (D) 穿越鐵路之管路

正確答案:ABD

詳解:混凝土管路適用市區主要幹道、變電所出口及穿越鐵路處,皆需高度機械保護。

題號 3-106(複選) 單題頁

地下配電管線埋設,混凝土管路埋設深度為何?

  • (A) 高壓管路600公厘以上
  • (B) 高壓管路900公厘以上
  • (C) 低壓管路600公厘以上
  • (D) 若道路主管機關有規定者依照道路主管機關規定辦理

正確答案:BCD

詳解:混凝土管路埋設深度,高壓900公厘以上、低壓600公厘以上,道路主管機關有規定者從其規定。

題號 3-107(複選) 單題頁

兩管以上之配電管路使用隔離板原則為何?

  • (A) 直埋管路每三公尺使用一組
  • (B) 混凝土管路每二公尺使用一組
  • (C) B型隔離板適用於管路組之頂部及底部
  • (D) A型隔離板適用於管路組之中間層

正確答案:AB

詳解:直埋管路每三公尺、混凝土管路每二公尺使用一組隔離板;A型用於頂底,B型用於中間。

題號 3-108(複選) 單題頁

配電電纜以混凝土管路埋設時,於管路上方鋪設黃色標示帶,其埋設離地面深度,下列何者錯誤?

  • (A) 200~300mm
  • (B) 400~500mm
  • (C) 600~700mm
  • (D) 700~800mm

正確答案:ACD

詳解:混凝土管路標示帶深度為400~500mm,故200~300、600~700、700~800mm錯誤。

題號 3-109(複選) 單題頁

下列哪些開關可使用於地下配電場所?

  • (A) 限流熔絲開關
  • (B) 亭置式自動線路開關
  • (C) 電力保險絲開關
  • (D) 熔絲鏈開關

正確答案:ABC

詳解:地下配電場所可用限流熔絲開關、亭置式自動線路開關、電力保險絲開關,不適用熔絲鏈開關。

題號 3-110(複選) 單題頁

高壓電纜敷設,其首尾兩端應作

  • (A) 長度標示
  • (B) 電壓標示
  • (C) 相序標示
  • (D) 防水處理

正確答案:CD

詳解:高壓電纜敷設首尾兩端應作相序標示及防水處理。

題號 3-111(複選) 單題頁

施作25kV 1/C#1AWG預鑄型電纜直線接頭及接地時,須使用下列哪些壓縮鍵?

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U34RT
  • (D) UD3

正確答案:AD

詳解:25kV #1 AWG預鑄型直線接頭壓接套管用U25RT,遮蔽銅線C型壓接套管用UD3。

高壓電纜接頭處理作業

題號 4-1 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜直線接頭處理時,導體或接地線之接續均應使用

  • (A) 焊接
  • (B) 壓接
  • (C) 夾接
  • (D) 綁紮

正確答案:B

詳解:導體及接地線接續使用壓接,確保接觸良好,不用焊接或綁紮。

題號 4-2 單題頁

預張型屋外電纜終端接頭,裝置壓接端子時應從

  • (A) 壓接端子之內段(即導體末端)逐步往外(即絕緣體方向)壓縮
  • (B) 壓接端子之外段(即絕緣體方向)逐步往內(即導體末端)壓縮
  • (C) 中央朝向兩端
  • (D) 兩端向中央

正確答案:A

詳解:壓接端子由內段(導體末端)往外逐步壓縮,使導體內氣體向外排出。

題號 4-3 單題頁

25kV #1 AWG電纜直線接頭兩端之接地線連接應使用何種導線?

  • (A) 4/0 AWG
  • (B) 2/0 AWG
  • (C) #1AWG
  • (D) 1/0 AWG

正確答案:B

詳解:直線接頭兩端接地線使用2/0 AWG導線連接,依施工規範。

題號 4-4 單題頁

電纜接頭處理的目的,係為控制

  • (A) 電纜半導體之電應力
  • (B) 電纜絕緣體內部之電應力
  • (C) 電纜遮蔽體之電應力
  • (D) 外層被覆之電應力

正確答案:B

詳解:接頭處理目的在控制電纜絕緣體內部的電應力。

題號 4-5 單題頁

新設地下高壓配電線路,原則上主幹線採用25kV500MCM CU XLPE電纜,分歧線採用

  • (A) 25kV #1 AWG CU XLPE
  • (B) 15kV #1 AWG CU XLPE
  • (C) 15kV 500MCM XLPE
  • (D) 2/0 AWG

正確答案:A

詳解:新設高壓線路主幹線採25kV 500MCM,分歧線採25kV #1 AWG銅XLPE電纜。

題號 4-6 單題頁

高壓電纜直線接頭壓縮套管時,應由套管中央分向兩端逐次壓接,每次須旋轉

  • (A) 90度
  • (B) 60度
  • (C) 45度
  • (D) 30度

正確答案:A

詳解:直線接頭壓接套管由中央往兩端逐次壓接,每次旋轉90度使壓縮均勻。

題號 4-7 單題頁

人孔之通風應採連續通風,並將送風機置於面向風吹方向之

  • (A) 右側
  • (B) 左側
  • (C) 上風處
  • (D) 下風處

正確答案:C

詳解:人孔通風將送風機置於上風處,才能送入新鮮空氣。

題號 4-8 單題頁

高壓交連PE電纜25kV 500MCM預鑄型直線接頭,遮蔽銅線應以下列何種套管壓接,並予以接地?

  • (A) I型
  • (B) U型
  • (C) H型
  • (D) C型

正確答案:D

詳解:500MCM預鑄型直線接頭的遮蔽銅線以C型壓接套管壓接並接地。

題號 4-9 單題頁

高壓交連PE電纜接頭之端子或套管壓接,應選用之壓縮鍵為

  • (A) H型
  • (B) C型
  • (C) U型
  • (D) I型

正確答案:C

詳解:高壓交連PE電纜接頭端子或套管壓接使用U型壓縮鍵。

題號 4-10 單題頁

高低壓各種接頭之防水保護處理與高低壓匯流排防蝕保護應採用何種膠帶?

  • (A) 電纜用絕緣帶膏
  • (B) 電纜用塑膠帶
  • (C) PVC膠帶
  • (D) 自融性防水膠帶

正確答案:D

詳解:各種接頭防水保護與匯流排防蝕保護採用自融性防水膠帶。

題號 4-11 單題頁

插頭封套附有接地眼,裝置時須按照規定予以

  • (A) 接地
  • (B) 隔離
  • (C) 剪除
  • (D) 不用處理

正確答案:A

詳解:插頭封套附有接地眼,裝置時須依規定接地,防止感應電荷。

題號 4-12 單題頁

高壓交連PE電纜終端接頭,其電應力最集中之處為

  • (A) 導體與絕緣體切除之邊緣
  • (B) 外半導體切除之邊緣
  • (C) 外皮剝除邊緣
  • (D) 內半導體切除之邊緣

正確答案:B

詳解:終端接頭電應力最集中在外半導體切除邊緣,故需加電力錐疏導。

題號 4-13 單題頁

既設之直路電纜改接施工,在剪斷電纜前,應先使用何種儀器量測辨識,確認予以改接之電纜是否正確?

  • (A) 相序計
  • (B) 電壓電流計
  • (C) 電阻計
  • (D) 電纜識別器

正確答案:D

詳解:剪斷既設電纜前須用電纜識別器確認電纜無誤,避免剪錯。

題號 4-14 單題頁

高壓電纜25kV #1 AWG XLPE電纜直線接頭壓接套管之壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U34RT
  • (C) U27RT
  • (D) U29RT

正確答案:A

詳解:25kV #1 AWG直線接頭壓接套管壓縮鍵為U25RT。

題號 4-15 單題頁

高壓電纜直線接頭施工,欲接續之兩端電纜齊平切斷後,依各廠家規定長度剝除電纜兩端之外皮,磨粗外皮約

  • (A) 10mm
  • (B) 20mm
  • (C) 30mm
  • (D) 60mm

正確答案:D

詳解:直線接頭剝除外皮後,外皮磨粗約60mm,供防水處理附著。

題號 4-16 單題頁

電纜接頭施工後,為便於日後查核,應將施工人員合格證統一號碼之標籤貼於離電纜接頭被覆上約多少公分?

  • (A) 30公分
  • (B) 20公分
  • (C) 10公分
  • (D) 5公分

正確答案:A

詳解:合格證編號標籤貼在離接頭約30公分的被覆上,便於日後查核。

題號 4-17 單題頁

高壓電纜直線接頭主要適用於

  • (A) 電纜長度不足
  • (B) 短節接續,節省材料
  • (C) 製造需求
  • (D) 節省成本

正確答案:A

詳解:高壓電纜直線接頭主要用於電纜長度不足時的接續。

題號 4-18 單題頁

高壓電纜直線接頭處理在切除剩餘電纜前,應考慮固定於支架上

  • (A) 電纜彎曲補償足夠長度
  • (B) 預留可接續之長度即可
  • (C) 足夠接續之長度即可
  • (D) 不必切除剩餘電纜

正確答案:A

詳解:切除剩餘電纜前應考慮電纜彎曲補償有足夠長度,以免日後不足。

題號 4-19 單題頁

高壓交連PE電纜直線接頭之接地線連接不須防水處理處為

  • (A) C型壓接套管
  • (B) 遮蔽銅線引出處
  • (C) 接地線全部導體外皮
  • (D) 兩端裸露部分

正確答案:C

詳解:接地線全部導體外皮本身有絕緣被覆,不須再防水處理。

題號 4-20 單題頁

25kV級500MCM高壓單芯交連PE電纜之導線股數為

  • (A) 19股
  • (B) 27股
  • (C) 37股
  • (D) 39股

正確答案:C

詳解:25kV 500MCM高壓單芯電纜導體股數為37股,依電纜規格。

題號 4-21 單題頁

15kV和25kV熱縮型電纜直線接頭施工方式相同,惟略有差異者為

  • (A) 形狀
  • (B) 密度
  • (C) 材料
  • (D) 尺寸

正確答案:D

詳解:15kV與25kV熱縮型直線接頭施工方式相同,僅尺寸略有差異。

題號 4-22 單題頁

熱縮型高壓電纜直線接頭組裝中,釋放電應力膠帶之顏色為何?

  • (A) 紅色
  • (B) 白色
  • (C) 黑色
  • (D) 黃色

正確答案:D

詳解:熱縮型直線接頭的釋放電應力膠帶為黃色,用於應力控制。

題號 4-23 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜接頭中,非屋內、外均適用者為

  • (A) 屋外終端接頭
  • (B) 直線接頭
  • (C) 肘型端頭
  • (D) 電力錐

正確答案:D

詳解:電力錐為終端接頭疏導電應力的零件,不屬屋內外皆適用的接頭型式。

題號 4-24 單題頁

低壓電纜分歧接頭施工中,壓接C型壓接套管時,其與電纜外被覆間距約為

  • (A) 5mm
  • (B) 10mm
  • (C) 15mm
  • (D) 20mm

正確答案:A

詳解:壓接C型壓接套管與電纜外被覆間距約5mm,依施工規範。

題號 4-25 單題頁

500MCM高壓電纜用肘型端頭施工過程中,下列零組件何者不需塗矽脂膏?

  • (A) 絕緣體表面
  • (B) 接頭轉換器內部
  • (C) 接頭轉換器表面
  • (D) 外皮

正確答案:D

詳解:外皮不屬絕緣介面,不需塗矽脂膏;絕緣體、接頭轉換器內外需要。

題號 4-26 單題頁

人孔內直線接頭為避免地面振動電纜頭受傷害,故直線接頭應置於

  • (A) 人孔底部
  • (B) 人孔頂部
  • (C) 人孔管牆處
  • (D) 電纜固定架上

正確答案:D

詳解:直線接頭應置於電纜固定架上,避免地面振動損傷接頭。

題號 4-27 單題頁

低壓電纜分歧接頭,使用之灌膠式材料,其絕緣膠凝固時間約須

  • (A) 3~5分鐘
  • (B) 5~8分鐘
  • (C) 10~20分鐘
  • (D) 25~30分鐘

正確答案:C

詳解:灌膠式材料絕緣膠凝固時間約10~20分鐘,依材料規格。

題號 4-28 單題頁

25kV級電纜接頭適用於

  • (A) 3.3kV級電纜
  • (B) 11.4kV級電纜
  • (C) 22.8kV級電纜
  • (D) 6.6kV級電纜

正確答案:C

詳解:25kV級電纜接頭適用於22.8kV級電纜。

題號 4-29 單題頁

電纜直線接頭之導線連接接續用之材料為

  • (A) 壓接端子
  • (B) 壓接套管
  • (C) C型壓接套管
  • (D) H型壓接套管

正確答案:B

詳解:電纜直線接頭導線連接使用壓接套管。

題號 4-30 單題頁

低壓預張式分歧接頭壓接套管使用之壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U34RT
  • (C) U1CRT
  • (D) U29RT

正確答案:D

詳解:低壓預張式分歧接頭壓接套管使用U29RT壓縮鍵。

題號 4-31 單題頁

預鑄型高壓電纜終端接頭使用自融性防水膠帶之帶寬40mm,纏紮時約拉長為原來寬度之

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 3/4
  • (D) 3/5

正確答案:C

詳解:自融性防水膠帶纏紮時拉長為原寬度的3/4,使自融密合。

題號 4-32 單題頁

高壓交連PE電纜接頭處理,剝除外半導體作縱面分剝,每片寬度約

  • (A) 5~9mm
  • (B) 10~15mm
  • (C) 16~20mm
  • (D) 21~25mm

正確答案:B

詳解:外半導體縱向剖片每片寬約10~15mm,便於剝除。

題號 4-33 單題頁

預鑄型高壓電纜屋外終端接頭接地環所附之接地端子,為能與接地環鎖緊應置於接地環之

  • (A) 內側
  • (B) 外側
  • (C) 上側
  • (D) 下側

正確答案:B

詳解:接地端子置於接地環外側,才能以螺栓鎖緊。

題號 4-34 單題頁

高壓交連PE電纜各種接頭組件套入前,內部應先以石油精拭淨並均勻塗妥

  • (A) 機油
  • (B) 黃油
  • (C) 矽脂膏
  • (D) 絕緣油

正確答案:C

詳解:組件套入前須以石油精拭淨並塗矽脂膏,利於套入及密合。

題號 4-35 單題頁

高壓200A負載可切肘型端頭判斷是否接合套管插頭方式,係以黃色定位標示環

  • (A) 全外露
  • (B) 1/2外露
  • (C) 1/3外露
  • (D) 不外露

正確答案:D

詳解:200A負載可切肘型端頭,黃色定位標示環不外露表示已完全接合。

題號 4-36 單題頁

電纜接頭施工中塗抹矽脂膏之主要作用為

  • (A) 潤滑
  • (B) 絕緣
  • (C) 防水份
  • (D) 潤滑及絕緣

正確答案:D

詳解:矽脂膏兼具潤滑與絕緣作用,便於組件套入並填補空隙。

題號 4-37 單題頁

25kV #1AWG交連PE電纜之絕緣體平均厚度為

  • (A) 1.02mm以上
  • (B) 2.03mm以上
  • (C) 4.45mm以上
  • (D) 6.6mm以上

正確答案:D

詳解:25kV #1 AWG交連PE電纜絕緣體平均厚度為6.6mm以上。

題號 4-38 單題頁

25kV 500MCM交連PE電纜,電纜構造最外層之外半導體平均厚度為

  • (A) 0.38mm以上
  • (B) 0.76mm以上
  • (C) 0.86mm以上
  • (D) 1.02mm以上

正確答案:D

詳解:25kV 500MCM電纜外半導體平均厚度為1.02mm以上。

題號 4-39 單題頁

高壓交連PE電纜接頭處理時,絕緣體表面附著外半導體時,應以幾粒度以上砂紙磨除?

  • (A) 100粒度
  • (B) 120粒度
  • (C) 150粒度
  • (D) 180粒度

正確答案:D

詳解:絕緣體上附著外半導體須用180粒度以上細砂紙磨除,避免刮傷絕緣體。

題號 4-40 單題頁

高壓交連PE電纜接頭處理,使用溶劑(石油精)清潔絕緣體的方向為何?

  • (A) 絕緣體往外半導體
  • (B) 外半導體往絕緣體
  • (C) 方向不拘
  • (D) 不需要清潔

正確答案:A

詳解:清潔方向由絕緣體往外半導體,避免半導體殘粒帶入絕緣體。

題號 4-41 單題頁

高壓交連PE電纜500MCM之導體截面積約為

  • (A) 125mm²
  • (B) 150mm²
  • (C) 200mm²
  • (D) 253mm²

正確答案:D

詳解:500MCM導體截面積約253mm²。

題號 4-42 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型直線接頭之兩端防水處理,以防水膠帶來回綁紮

  • (A) 1層次
  • (B) 2層次
  • (C) 3層次
  • (D) 4層次

正確答案:C

詳解:直線接頭兩端防水處理以防水膠帶來回綁紮3層次。

題號 4-43 單題頁

預鑄型直線接頭25kV #1AWG處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接,應使用何種導線壓接?

  • (A) 8mm²PVC風雨線
  • (B) 14mm²PVC電線
  • (C) 38mm²PVC風雨線
  • (D) 2/0 AWG黃色低壓電纜

正確答案:D

詳解:#1 AWG直線接頭遮蔽銅線連接使用2/0 AWG黃色低壓電纜。

題號 4-44 單題頁

預鑄型直線接頭25kV 500MCM處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接,應使用何種導線壓接?

  • (A) 2/0 AWG黃色低壓電纜
  • (B) 38mm²PVC電線
  • (C) 38mm²PVC風雨線
  • (D) 60mm²PVC電線

正確答案:A

詳解:500MCM直線接頭遮蔽銅線連接使用2/0 AWG黃色低壓電纜。

題號 4-45 單題頁

22.8kV配電系統採用25kV級交連PE電纜,其基準絕緣衝擊耐壓(BIL)為

  • (A) 60kV
  • (B) 90kV
  • (C) 110kV
  • (D) 150kV

正確答案:D

詳解:22.8kV系統採25kV級電纜,基準衝擊耐壓BIL為150kV。

題號 4-46 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型直線接頭25kV #1AWG之壓接套管,以壓縮器壓接時,正確之壓縮鍵應選

  • (A) U25RT
  • (B) U26RT
  • (C) U29RT
  • (D) UD3

正確答案:A

詳解:25kV #1 AWG直線接頭壓接套管壓縮鍵為U25RT。

題號 4-47 單題頁

預鑄型直線接頭25kV 500MCM處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接應使用

  • (A) 壓接端子
  • (B) H型壓接套管
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 紮線

正確答案:C

詳解:500MCM直線接頭遮蔽銅線相連使用C型壓接套管。

題號 4-48 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型直線接頭25kV 500MCM之壓接套管,以壓縮器壓接時,正確之壓縮鍵應選用

  • (A) U1CRT
  • (B) UD3
  • (C) U29RT
  • (D) U34RT

正確答案:D

詳解:500MCM直線接頭壓接套管壓縮鍵為U34RT。

題號 4-49 單題頁

高壓交連PE電纜熱縮型接頭處理用黃色膠帶之功能為

  • (A) 電應力釋放用
  • (B) 絕緣用
  • (C) 防水用
  • (D) 保護用

正確答案:A

詳解:黃色膠帶為電應力釋放用,控制切除半導體邊緣的電場。

題號 4-50 單題頁

25kV#1 AWG預鑄型電纜肘型端頭處理時,應於電纜末端量取多少mm長度之外皮處做標記帶,以利剝除外皮?

  • (A) 200mm
  • (B) 300mm
  • (C) 500mm
  • (D) 600mm

正確答案:C

詳解:#1 AWG肘型端頭須量取電纜末端500mm外皮處做標記帶。

題號 4-51 單題頁

預鑄型電纜肘型端頭電纜初步處理過程中,下列哪一項應最優先?

  • (A) 切除不良及剩餘長度之電纜
  • (B) 磨粗電纜外皮
  • (C) 於電纜外皮做標記帶
  • (D) 剝除外皮

正確答案:A

詳解:最優先步驟為切除不良及剩餘長度之電纜,使端面良好。

題號 4-52 單題頁

電纜於裝上肘型端頭前,應在剝除外皮及取下外皮上之標記帶之後,自外皮切口處以砂紙磨粗多少mm寬度之外皮?

  • (A) 20mm
  • (B) 30mm
  • (C) 50mm
  • (D) 60mm

正確答案:D

詳解:剝除外皮後自切口處以砂紙磨粗60mm寬外皮,利於附著。

題號 4-53 單題頁

電纜於裝上肘型端頭前,應在剝除外皮及取下外皮上之標記帶之後,須以多少粒度砂紙磨粗規定長度之外皮?

  • (A) 120粒度
  • (B) 180粒度
  • (C) 240粒度
  • (D) 300粒度

正確答案:B

詳解:以180粒度砂紙磨粗規定長度外皮,避免過粗傷及電纜。

題號 4-54 單題頁

以手將消弧棒鎖入1/C 25kV#1 AWG預鑄型肘型端頭之壓接端子後,須以L型扳手確實旋緊,直至該扳手彎曲幾度為止?

  • (A) 90度
  • (B) 180度
  • (C) 270度
  • (D) 360度

正確答案:B

詳解:消弧棒鎖入後用L型扳手旋緊至扳手彎曲180度為止。

題號 4-55 單題頁

施作1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應於靠近電纜外半導體約多少mm處,將殘餘潤滑膏拭淨,以防沾至外半導體上?

  • (A) 10mm
  • (B) 20mm
  • (C) 30mm
  • (D) 40mm

正確答案:C

詳解:靠近外半導體約30mm處拭淨殘餘潤滑膏,以防沾至外半導體。

題號 4-56 單題頁

1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭之絕緣插頭套入肘型端頭後端時,應以扭力扳手以多少呎-磅之扭力鎖緊最適宜?

  • (A) 35ft-lb
  • (B) 55 ft-lb
  • (C) 75 ft-lb
  • (D) 85 ft-lb

正確答案:B

詳解:絕緣插頭以扭力扳手鎖緊至55呎-磅最適宜,依施工規範。

題號 4-57 單題頁

1/C 25kV#1 AWG預鑄型肘型端頭,於完成肘型端頭與電纜連接之外層綁紮後,應取一條遮蔽銅線,一端接於電纜之遮蔽銅線,一端接於肘型端頭之接地眼並綁紮幾匝?

  • (A) 1匝
  • (B) 3匝
  • (C) 5匝
  • (D) 6匝

正確答案:B

詳解:遮蔽銅線一端接電纜遮蔽銅線,一端接肘型端頭接地眼並綁紮3匝。

題號 4-58 單題頁

於1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭施工時,下列何者為撕除電纜外半導體最適宜之工具?

  • (A) 活動扳手
  • (B) 老虎鉗
  • (C) 尖嘴鉗
  • (D) 斜口鉗

正確答案:D

詳解:撕除電纜外半導體適用斜口鉗,易夾住撕除。

題號 4-59 單題頁

壓接端子壓妥後,其壓縮處之凸出尖銳部分應予磨平,並以紗布沾何種物質拭淨?

  • (A) 汽油
  • (B) 柴油
  • (C) 石油精
  • (D) 綠油精

正確答案:C

詳解:壓接端子磨平尖銳處後,以紗布沾石油精拭淨,揮發快且不殘留。

題號 4-60 單題頁

預鑄型肘型可切端頭,其所附測試點之主要功能是測定

  • (A) 相序
  • (B) 電壓
  • (C) 電容
  • (D) 電流

正確答案:B

詳解:肘型可切端頭的測試點用來測定電壓,確認有無帶電。

題號 4-61 單題頁

施作1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭時,其接頭轉換器須推至電纜之標記帶處,使其與電纜之哪一層相結合?

  • (A) 外皮
  • (B) 內半導體
  • (C) 外半導體
  • (D) 絕緣體

正確答案:C

詳解:接頭轉換器須推至標記帶處,與電纜外半導體相結合。

題號 4-62 單題頁

額定電流多少安培之預鑄型肘型端頭包含有負載可切型及負載不可切型兩種型式?

  • (A) 200A
  • (B) 400A
  • (C) 600A
  • (D) 800A

正確答案:A

詳解:額定200A預鑄型肘型端頭有負載可切型及不可切型兩種。

題號 4-63 單題頁

環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應以何種設備施行接地,以策安全?

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 肘型接地端頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:B

詳解:環路變壓器停電施工用肘型接地端頭接地,確保安全。

題號 4-64 單題頁

1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭施工時,應於電纜末端量取多少mm長度之外皮處做標記帶,以利剝除外皮?

  • (A) 200mm
  • (B) 300mm
  • (C) 500mm
  • (D) 600mm

正確答案:D

詳解:500MCM肘型端頭須量取電纜末端600mm外皮處做標記帶。

題號 4-65 單題頁

施作1/C 25kV#1 AWG肘型端頭之電纜接頭時,其以清潔劑擦拭絕緣體之方式為

  • (A) 由末端向內側擦拭
  • (B) 由內側向末端擦拭
  • (C) 由中間向兩端擦拭
  • (D) 由兩端向中間擦拭

正確答案:A

詳解:擦拭絕緣體由末端向內側,避免髒污帶往已處理區域。

題號 4-66 單題頁

裝置1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後推動,以使潤滑膏分佈均勻?

  • (A) 推擠
  • (B) 上下搖晃
  • (C) 扭轉
  • (D) 敲打

正確答案:C

詳解:接頭轉換器套入電纜時以扭轉方式並前後推動,使潤滑膏均勻分佈。

題號 4-67 單題頁

預鑄型肘型端頭因有何種功能,使其可配合地下變壓器或開關裝置於地下孔內?

  • (A) 防毒
  • (B) 防震
  • (C) 防火
  • (D) 防水

正確答案:D

詳解:預鑄型肘型端頭具防水功能,可配合設備裝置於地下孔內。

題號 4-68 單題頁

環路供電之亭置式變壓器,如要停電換裝而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供電時,應利用何種器材轉供?

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 直路接頭

正確答案:A

詳解:環路中其他變壓器須繼續供電時,應利用雙通插頭轉供。

題號 4-69 單題頁

新增設亭置式變壓器之高壓電源電纜已供電,但低壓側(用戶端)尚未能送電時,可以將電源之肘型端頭插入

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 隔離插頭

正確答案:D

詳解:高壓電源已供電而低壓未送電,可將電源肘型端頭插入隔離插頭。

題號 4-70 單題頁

單放射供電之變壓器欲改為環路供電時,須改用何種插頭?

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 隔離插頭

正確答案:B

詳解:單放射改環路供電,須改用雙通套管插頭。

題號 4-71 單題頁

預鑄型肘型端頭無法配合下列何種器材接續使用?

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:D

詳解:插頭封套是為蓋住不用的套管,不是接續用器材,無法與肘型端頭接續。

題號 4-72 單題頁

肘型端頭消弧棒鎖入壓接端子定位後,應再使用何種扳手插入消弧棒中段之小孔確實旋緊?

  • (A) L型
  • (B) Y型
  • (C) W型
  • (D) U型

正確答案:A

詳解:消弧棒鎖入端子後,用L型扳手插入小孔確實旋緊。

題號 4-73 單題頁

25kV #1 AWG電纜裝設預鑄型肘型端頭遮蔽銅線處理時,將遮蔽銅線集中成一束,並取一條鍍錫軟銅線作紮線,其餘之遮蔽銅線須綁紮多少匝?

  • (A) 2匝
  • (B) 3匝
  • (C) 4匝
  • (D) 5匝

正確答案:D

詳解:遮蔽銅線集中成一束並以一條鍍錫軟銅線作紮線,其餘遮蔽銅線綁紮5匝。

題號 4-74 單題頁

KP製500MCM插入式接頭於電纜半導電層上纏繞半導電膠帶,該30mm寬外半導,若邊緣不整齊時,可先塗抹半導體漆使其整齊均勻,惟不能沾到

  • (A) 外皮
  • (B) 遮蔽銅線
  • (C) 內半導
  • (D) 絕緣體

正確答案:D

詳解:整理半導電膠帶邊緣用的半導體漆不能沾到絕緣體,以免影響絕緣。

題號 4-75 單題頁

預鑄型肘型端頭25kV 500MCM之壓縮端子以手搖壓縮器壓接時,應選用之壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) U34RT

正確答案:D

詳解:500MCM肘型端頭壓縮端子手搖壓縮器用U34RT壓縮鍵。

題號 4-76 單題頁

肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭表面應塗

  • (A) 矽脂
  • (B) 潤滑油
  • (C) 黃油
  • (D) 機油

正確答案:A

詳解:肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭表面應塗矽脂,利於插入密合。

題號 4-77 單題頁

1/C 25kV 500MCM電纜肘型端頭於施作電纜外皮剝除時,需以刀子自標記帶邊緣輕切一圈,再以平均寬度作縱面直線平均分割

  • (A) 1~2紋
  • (B) 3~4紋
  • (C) 5~6紋
  • (D) 7~8紋

正確答案:B

詳解:外皮自標記帶邊緣輕切一圈後,縱向平均分割3~4紋,便於剝除。

題號 4-78 單題頁

採用高介電係數材料及耐電弧、電痕之矽橡膠材料做成之套管,配裝硬質尼龍帶於管內之冷縮套管。裝置時僅將尼龍帶拉出,接頭或終端處理一次可完成之接頭型式為

  • (A) 預鑄型
  • (B) 預張式
  • (C) 滑入式
  • (D) 熱縮式

正確答案:B

詳解:矽橡膠冷縮套管內附尼龍帶,拉出即收縮,一次完成,屬預張式。

題號 4-79 單題頁

裝於線路上之雙通套管插頭如有套管不用時,應裝上何種器材,以策安全?

  • (A) 塑膠封套
  • (B) 肘型端頭
  • (C) 插頭封套
  • (D) 肘型接地端頭

正確答案:C

詳解:雙通套管插頭不用的套管,應裝插頭封套以策安全。

題號 4-80 單題頁

下列何種處所不適宜裝置高壓分歧插頭?

  • (A) 手孔
  • (B) 開關箱內
  • (C) 配電室內之架構上
  • (D) 開關孔內

正確答案:A

詳解:手孔空間小且可能積水,不適宜裝高壓分歧插頭。

題號 4-81 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,22.8kV高壓電纜終端裝置於屋外時,相對相間裸露導體相互間最小間隔應維持多少距離?

  • (A) 215公厘
  • (B) 385公厘
  • (C) 400公厘
  • (D) 500公厘

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV屋外終端相對相最小間隔為385公厘。

題號 4-82 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,22.8kV高壓電纜終端裝置於屋外時,裸露導體與有接地構造物間最小距離應維持多少距離?

  • (A) 255公厘
  • (B) 300公厘
  • (C) 400公厘
  • (D) 500公厘

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV屋外終端對接地構造物最小距離為255公厘。

題號 4-83 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,22.8kV高壓電纜終端裝置於屋內時,裸露導體相互間最小間隔應維持多少距離?

  • (A) 270公厘
  • (B) 300公厘
  • (C) 400公厘
  • (D) 500公厘

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV屋內終端導體相互間最小間隔為270公厘。

題號 4-84 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,22.8kV高壓電纜終端裝置於屋內時,裸露導體與有接地構造物(如配電盤等)間最小距離應維持多少距離?

  • (A) 190公厘
  • (B) 215公厘
  • (C) 300公厘
  • (D) 400公厘

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV屋內終端對接地構造物最小距離為190公厘。

題號 4-85 單題頁

15kV級交連PE電纜絕緣體平均厚度約為多少公厘以上?

  • (A) 3.45公厘
  • (B) 4.45公厘
  • (C) 5.45公厘
  • (D) 6.45公厘

正確答案:B

詳解:15kV級交連PE電纜絕緣體平均厚度為4.45公厘以上,依電纜規格。

題號 4-86 單題頁

25kV級交連PE電力電纜使用於22.8kV運轉電壓時,其維護運轉試驗應施行之直流耐壓試驗值為

  • (A) 28kV
  • (B) 40 kV
  • (C) 45 kV
  • (D) 65 kV

正確答案:B

詳解:25kV級電纜用於22.8kV,維護試驗直流耐壓值為40kV,依規範。

題號 4-87 單題頁

11.4kV配電系統採用15kV級交連PE電纜,其出廠試驗之BIL約為

  • (A) 60kV
  • (B) 90kV
  • (C) 110kV
  • (D) 137.5kV

正確答案:D

詳解:出廠試驗BIL約為基準BIL 110kV的1.25倍,即137.5kV。

題號 4-88 單題頁

預鑄型肘型端頭額定電壓15kV,其BIL(1.2 X 50 us)約為

  • (A) 40kV
  • (B) 60kV
  • (C) 95kV
  • (D) 125kV

正確答案:C

詳解:15kV級預鑄型肘型端頭之BIL(1.2×50μs)為95kV,依規格。

題號 4-89 單題頁

25kV級#1 AWG高壓單芯交連PE電纜之內半導體平均厚度多少以上?

  • (A) 0.12公厘
  • (B) 0.24公厘
  • (C) 0.321公厘
  • (D) 0.381公厘

正確答案:D

詳解:依電纜規格,25kV #1 AWG單芯電纜內半導體平均厚度為0.381公厘以上。

題號 4-90 單題頁

25kV級#1 AWG高壓單芯交連PE電纜之導線股數為

  • (A) 15股
  • (B) 17股
  • (C) 19股
  • (D) 21股

正確答案:C

詳解:25kV #1 AWG單芯交連PE電纜導線為19股,依電纜規格。

題號 4-91 單題頁

預鑄型肘型端頭額定電壓25kV,其BIL(1.2 X 50 us)為

  • (A) 40kV
  • (B) 60kV
  • (C) 95kV
  • (D) 125kV

正確答案:D

詳解:25kV級預鑄型肘型端頭之BIL(1.2×50μs)為125kV,依規格。

題號 4-92 單題頁

裝置1/C 25kV#1 AWG預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不順,應如何處理?

  • (A) 以L型扳手旋緊
  • (B) 以木榔頭敲緊
  • (C) 取出重新裝置
  • (D) 塗潤滑油

正確答案:C

詳解:消弧棒鎖入感覺不順表示對位有問題,應取出重新裝置,不可強行施力。

題號 4-93 單題頁

15kV套管插頭耐壓試驗,其耐電壓(1 min-dry)為多少kV?

  • (A) 14kV
  • (B) 24kV
  • (C) 34kV
  • (D) 40kV

正確答案:C

詳解:依規格,15kV套管插頭耐壓試驗耐電壓(1 min-dry)為34kV。

題號 4-94 單題頁

施作預鑄型肘型端頭時,其電纜壓接端子之壓縮順序為

  • (A) 由端子外段往內段壓縮
  • (B) 由端子內段往絕緣體方向壓縮
  • (C) 由端子中間往兩側方向壓縮
  • (D) 由端子兩側往中間壓縮

正確答案:B

詳解:壓接端子由內段(導體端)往絕緣體方向逐步壓縮,使氣體外排。

題號 4-95 單題頁

高壓肘型端頭使用潤滑膏之包裝袋上標示字樣為何?

  • (A) 紅色「終端接頭及直線接頭專用」
  • (B) 黑色「可分離型接頭專用」
  • (C) 黑色「終端接頭及直線接頭專用」
  • (D) 紅色「可分離型接頭專用」

正確答案:B

詳解:肘型端頭潤滑膏包裝標示黑色「可分離型接頭專用」,與直線接頭用者區別。

題號 4-96 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型肘型端頭處理,其壓接端子之壓接,每壓接一次壓縮器應旋轉多少度?

  • (A) 30度
  • (B) 60度
  • (C) 90度
  • (D) 180度

正確答案:C

詳解:每壓接一次壓縮器旋轉90度,使壓縮均勻成型。

題號 4-97 單題頁

預鑄型肘型端頭之高壓單芯交連PE電纜絕緣體,於套上肘型端頭前,其末端須倒角長度約多少mm?

  • (A) 2-5mm
  • (B) 6-10 mm
  • (C) 11-15 mm
  • (D) 16-20 mm

正確答案:A

詳解:絕緣體末端倒角長度約2-5mm,避免尖角電場集中。

題號 4-98 單題頁

預鑄型肘型可切端頭額定電壓25kV者,其耐電壓(1 min-dry)為多少kV?

  • (A) 40kV
  • (B) 60kV
  • (C) 95kV
  • (D) 125kV

正確答案:A

詳解:依規格,25kV級肘型可切端頭耐電壓(1 min-dry)為40kV。

題號 4-99 單題頁

25kV隔離插頭耐壓試驗,其耐電壓(1 min-dry)為多少kV?

  • (A) 14kV
  • (B) 24kV
  • (C) 34kV
  • (D) 40kV

正確答案:D

詳解:依規格,25kV隔離插頭耐壓試驗耐電壓(1 min-dry)為40kV。

題號 4-100 單題頁

15kV級單芯500MCM交連PE電纜之絕緣體平均厚度多少公厘以上?

  • (A) 0.38公厘
  • (B) 0.76公厘
  • (C) 2.03公厘
  • (D) 4.45公厘

正確答案:D

詳解:15kV級500MCM單芯交連PE電纜絕緣體平均厚度為4.45公厘以上。

題號 4-101 單題頁

25kV級交連PE電力電纜使用於11.4kV運轉電壓時,其維護運轉試驗應施行之直流耐壓試驗值為

  • (A) 28kV
  • (B) 40kV
  • (C) 45kV
  • (D) 65kV

正確答案:A

詳解:25kV級電纜用於11.4kV運轉電壓,維護試驗直流耐壓值為28kV。

題號 4-102 單題頁

22.8kV配電系統採用25kV級交連PE電纜,其出廠試驗之BIL約為

  • (A) 90kV
  • (B) 130kV
  • (C) 160kV
  • (D) 187.5kV

正確答案:D

詳解:25kV級交連PE電纜出廠試驗BIL為基準BIL 150kV的1.25倍,約187.5kV。

題號 4-103 單題頁

25kV級交連PE電纜絕緣體平均厚度約為多少公厘以上?

  • (A) 3.45公厘
  • (B) 4.45公厘
  • (C) 5.45公厘
  • (D) 6.6公厘

正確答案:D

詳解:25kV級交連PE電纜絕緣體平均厚度為6.6公厘以上。

題號 4-104(複選) 單題頁

現場施作高壓電纜直線接頭之前,對兩邊電纜須做下列哪些初步處理?

  • (A) 兩邊電纜末端相向
  • (B) 整平兩邊電纜末端
  • (C) 切除兩邊電纜末端不良部分
  • (D) 切除電纜剩餘長度

正確答案:ABCD

詳解:直線接頭前,須讓兩電纜末端相向、整平、切除不良部分及剩餘長度。

題號 4-105(複選) 單題頁

高壓電纜接頭處理時,剝除電纜外皮,下列哪些工具可以使用?

  • (A) 鋼絲鉗
  • (B) 活動扳手
  • (C) 斜口鉗
  • (D) 螺絲起子

正確答案:AC

詳解:剝除外皮可用鋼絲鉗與斜口鉗,活動扳手、螺絲起子不合用。

題號 4-106(複選) 單題頁

25kV 500MCM高壓直線接頭處理時,剝除電纜外皮,須用刀子以平均寬度作縱面直線分割,下列哪些紋數較適宜?

  • (A) 2紋
  • (B) 3紋
  • (C) 4紋
  • (D) 7紋

正確答案:BC

詳解:500MCM外皮縱向分割,適宜3紋或4紋,便於剝除。

題號 4-107(複選) 單題頁

高壓直線接頭處理時,剝除電纜外皮後,須以砂紙自切口處磨粗適當長度之外皮,並於外皮磨粗處綁紮一層膠帶,下列哪些膠帶可適合綁紮?

  • (A) 自融性防水膠帶
  • (B) 絕緣膠膏帶
  • (C) PVC膠帶
  • (D) 塑膠帶

正確答案:AB

詳解:磨粗處綁紮自融性防水膠帶或絕緣膠膏帶,PVC及塑膠帶防水性不足。

題號 4-108(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工時,須於外皮剝除後之遮蔽銅線上,以一條鍍錫軟銅線綁紮,下列哪些項目為其綁紮要點?

  • (A) 於外皮切口處之遮蔽銅線綁紮2匝
  • (B) 軟銅紮線線尾互絞3回
  • (C) 剪掉軟銅紮線互絞後之餘線
  • (D) 銅線紮頭彎貼於自融性防水膠帶上

正確答案:ABCD

詳解:遮蔽銅線綁紮要點:切口處綁2匝、線尾互絞3回、剪除餘線並彎貼於防水膠帶上。

題號 4-109(複選) 單題頁

高壓直線接頭處理時,剝除電纜之外半導體,下列哪些工具或項目可以用於分片撕棄?

  • (A) 螺絲起子
  • (B) 斜口鉗
  • (C) 鋼絲鉗
  • (D) 手

正確答案:BCD

詳解:外半導體分片撕棄可用斜口鉗、鋼絲鉗或徒手,螺絲起子易傷絕緣體。

題號 4-110(複選) 單題頁

高壓電纜施作直線接頭時,在外半導體剝除後,於切除絕緣體之前,下列哪些為「必要」之施作要點?

  • (A) 檢視有無切傷絕緣體
  • (B) 使用符合規定之清潔劑拭淨絕緣體表面之微粒
  • (C) 直接使用砂紙磨除絕緣體表面之微粒
  • (D) 使用沾了清水的濕布擦拭絕緣體

正確答案:AB

詳解:剝除外半導體後須先檢視有無切傷絕緣體,再以規定清潔劑拭淨表面微粒。

題號 4-111(複選) 單題頁

高壓直線接頭處理時,剝除電纜之絕緣體,下列哪些工具可以使用?

  • (A) 電纜剝離器
  • (B) 電工刀
  • (C) 螺絲起子
  • (D) 鋸子

正確答案:AB

詳解:剝除絕緣體用電纜剝離器或電工刀,螺絲起子及鋸子易損導體。

題號 4-112(複選) 單題頁

高壓電纜直線接頭施工過程中,在剝除絕緣體後,以PVC膠帶暫時綁紮導體末端之用意為何?

  • (A) 防止導電
  • (B) 裝置套管時有潤滑效果
  • (C) 防止導體散開
  • (D) 防止傷及預鑄型直線接頭套管腔內面

正確答案:CD

詳解:PVC膠帶綁紮導體末端防止導體散開,並防止傷及套管腔內面。

題號 4-113(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜施作預鑄型直線接頭時,直線接頭套管套入前,下列哪些部分須塗上直線接頭專用潤滑膏,方能套入直線接頭套管?

  • (A) 電纜外皮
  • (B) 絕緣體
  • (C) 導體
  • (D) 直線接頭套管

正確答案:BD

詳解:套入前電纜絕緣體及直線接頭套管內須塗專用潤滑膏,便於套入。

題號 4-114(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工時,將直線接頭套管套入A端(外皮剝除較長一邊)電纜之後,須施作下列哪些項目,才算完成銅壓接套管壓接工作?

  • (A) 撕下導體末端之PVC膠帶
  • (B) 將兩端導體套入壓接套管並確認完全插入底部
  • (C) 以適當之壓縮器與方式壓縮銅壓接套管
  • (D) 將銅壓接套管壓縮處之凸出尖銳部分磨平並拭淨之

正確答案:ABCD

詳解:完成壓接須撕下膠帶、導體插到底、壓縮,並磨平尖銳處拭淨,四項皆是。

題號 4-115(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管,須施作下列哪些項目方符合規定?

  • (A) 由壓接套管之內段逐步向絕緣體方向壓縮
  • (B) 每次壓縮應旋轉90度
  • (C) 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止
  • (D) 壓縮時應將壓接套管扶正,使電纜與壓接套管成水平

正確答案:ABCD

詳解:壓接要點:由內段往絕緣體方向、每次旋90度、間隔1.6~3.2mm壓滿、套管扶正。

題號 4-116(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工時,於壓接銅壓接套管後,必須先施作下列哪些工作項目,方能將直線接頭套管移回銅壓接套管上方?

  • (A) 將連接的兩端電纜絕緣體拭淨
  • (B) 在絕緣體表面塗上直線接頭專用潤滑膏
  • (C) 在內外半導體表面塗上潤滑膏
  • (D) 在銅壓接套管塗上潤滑膏

正確答案:AB

詳解:套管移回前須先將絕緣體拭淨並塗潤滑膏,利於套管滑移。

題號 4-117(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工時,在壓妥銅壓接套管後,移裝直線接頭套管之施作要點有下列哪些工作項目?

  • (A) 以石油精拭淨B邊電纜絕緣體並塗上直線接頭專用潤滑膏
  • (B) 取接頭套管之1/2的長度,以壓接套管之中心點為中心,於B邊電纜作上標記帶
  • (C) 將直線接頭套管推向B邊電纜,直至對齊定位標記帶
  • (D) 將多餘之潤滑膏拭淨,並除去電纜外半導體上之標記帶

正確答案:ABCD

詳解:移裝套管須拭淨B邊絕緣體塗潤滑膏、作定位標記、推至標記並清除多餘潤滑膏與標記帶。

題號 4-118(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工過程中,將直線接頭套管移回銅壓接套管上方後,另取一條鍍錫軟銅線與下列何處進行紮接?

  • (A) 電纜導體
  • (B) 電纜外半導體
  • (C) 電纜遮蔽銅線
  • (D) 接頭套管之接地眼

正確答案:CD

詳解:套管移回後另取鍍錫軟銅線與遮蔽銅線及接頭套管接地眼紮接,形成接地連續。

題號 4-119(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型直線接頭施工過程中,兩電纜遮蔽銅線之連接須使用下列哪些材料?

  • (A) 22mm²PVC電線
  • (B) 2/0 AWG黃色低壓電纜
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 自融性防水膠帶

正確答案:ABCD

詳解:兩邊遮蔽銅線連接使用22mm²電線、2/0 AWG黃色電纜、C型套管及防水膠帶。

題號 4-120(複選) 單題頁

施作25kV#1 AWG預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須以下列哪些項目施作方符合規定?

  • (A) 壓縮器配上U27RT壓縮鍵施作
  • (B) 壓縮器配上U34RT壓縮鍵施作
  • (C) 每次壓縮旋轉90度
  • (D) 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止

正確答案:ACD

詳解:#1 AWG預張式屋外終端壓接用U27RT,每次旋轉90度,間隔1.6~3.2mm壓滿。

題號 4-121(複選) 單題頁

施作25kV 500MCM預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須以下列哪些方式施作方符合規定?

  • (A) 壓縮器配上U27RT壓縮鍵施作
  • (B) 壓縮器配上U34RT壓縮鍵施作
  • (C) 每次壓縮旋轉90度
  • (D) 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止

正確答案:BCD

詳解:500MCM預張式屋外終端壓接用U34RT,每次旋轉90度,間隔1.6~3.2mm壓滿。

題號 4-122(複選) 單題頁

施作25kV#1 AWG預張式屋外電纜終端接頭時,在套入屋外電纜終端接頭後,將預張管塑膠拉帶拉出時,下列哪些處理方式錯誤?

  • (A) 以反時針方向用力抽出
  • (B) 以反時針方向徐徐抽出
  • (C) 以順時針方向用力抽出
  • (D) 以順時針方向徐徐抽出

正確答案:ACD

詳解:預張管塑膠拉帶應反時針徐徐抽出,用力抽或順時針抽都不正確。

題號 4-123(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注意下列哪些事項,才能施行壓接工作?

  • (A) 壓接端子須塗上潤滑膏
  • (B) 確認導體完全插入壓接端子底部
  • (C) 壓接端子孔確實對正連接位置之方位
  • (D) 電纜導體須塗上潤滑膏

正確答案:BC

詳解:壓接前確認導體插到底,且端子孔對正連接位置方位。

題號 4-124(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管之過程中,須以下列哪些方式施作方符合規定?

  • (A) 壓縮器配上U25RT壓縮鍵施作
  • (B) 壓縮器配上U27RT壓縮鍵施作
  • (C) 每次壓縮旋轉90度
  • (D) 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止

正確答案:ACD

詳解:#1 AWG肘型端頭壓接套管用U25RT,每次旋轉90度,間隔1.6~3.2mm壓滿。

題號 4-125(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?

  • (A) 以石油精拭淨肘型端頭內部及電纜絕緣體
  • (B) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上肘型端頭專用潤滑膏
  • (C) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上直線接頭專用潤滑膏
  • (D) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上黃油

正確答案:AB

詳解:插入前以石油精拭淨肘型端頭內部及絕緣體,再塗肘型端頭專用潤滑膏。

題號 4-126(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,當肘型端頭之消弧棒已準確鎖入至定位後,須以下列哪些工具及方式鎖緊消弧棒?

  • (A) 以螺絲起子插入消弧棒中段之小孔旋緊
  • (B) 以L型扳手插入消弧棒中段之小孔旋緊
  • (C) 旋緊消弧棒直至L型扳手彎曲180度為止
  • (D) 徒手旋緊消弧棒直至轉不動為止

正確答案:BC

詳解:消弧棒用L型扳手插入中段小孔旋緊,至扳手彎曲180度為止。

題號 4-127(複選) 單題頁

25kV#1 AWG電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,下列哪些原因可能造成肘型端頭之消弧棒裝置失敗?

  • (A) 壓接端子之螺絲孔未對正肘型端頭插入口
  • (B) 消弧棒未準確鎖入壓接端子
  • (C) 消弧棒未使用專用工具旋緊
  • (D) 消弧棒未達定位,即使用L型扳手

正確答案:ABCD

詳解:螺絲孔未對正、消弧棒未鎖準、未用專用工具、未到定位即扳緊,皆會造成失敗。

題號 4-128(複選) 單題頁

25kV 500MCM電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,下列哪些項目為接頭轉換器套入電纜之必須施作要點?

  • (A) 以手扭轉接頭轉換器方式套入電纜
  • (B) 前後推動接頭轉換器使潤滑膏分布均勻
  • (C) 接頭轉換器靠近外半導體前約30mm處時將殘餘潤滑膏拭淨
  • (D) 續推接頭轉換器至標記帶使其與外半導體相結合

正確答案:ABCD

詳解:接頭轉換器以扭轉套入、前後推動均勻潤滑膏、近外半導體30mm處拭淨、推至標記帶,皆為要點。

題號 4-129(複選) 單題頁

25kV 500MCM電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪些項目之後,方能將肘型端頭插入電纜?

  • (A) 以石油精拭淨肘型端頭內部
  • (B) 以石油精拭淨接頭轉換器表面
  • (C) 以專用潤滑膏塗抹於外半導體
  • (D) 以專用潤滑膏塗抹於肘型端頭內部及接頭轉換器表面

正確答案:ABD

詳解:插入肘型端頭前,須以石油精拭淨內部與轉換器表面,並塗專用潤滑膏於內部及轉換器表面。

題號 4-130(複選) 單題頁

25kV 500MCM電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,可用下列哪些膠帶綁紮接頭轉換器與外半導體之接合處,以防止水分進入及滑動?

  • (A) PVC膠帶
  • (B) 自融性防水膠帶
  • (C) 絕緣膠膏帶
  • (D) 矽膠帶

正確答案:BC

詳解:轉換器與外半導體接合處用自融性防水膠帶或絕緣膠膏帶綁紮,防水又防滑動。

題號 4-131(複選) 單題頁

25kV 500MCM電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,下列哪些為裝置絕緣插頭必須施作之項目?

  • (A) 將絕緣插頭套入肘型端頭之前端
  • (B) 將絕緣插頭套入肘型端頭之後端
  • (C) 以扭力扳手適當鎖緊絕緣插頭
  • (D) 將絕緣插頭封蓋內面拭淨及塗上潤滑膏後,用力將封蓋往絕緣插頭方向推進至卡緊為止

正確答案:BCD

詳解:絕緣插頭套入肘型端頭後端,以扭力扳手鎖緊,並將封蓋內面拭淨塗潤滑膏推至卡緊。

題號 4-132(複選) 單題頁

高壓電纜用之預鑄型肘型端頭可為下列哪幾種型式?

  • (A) 200A負載可切型
  • (B) 200A負載不可切型
  • (C) 600A負載可切型
  • (D) 600A負載不可切型

正確答案:ABD

詳解:高壓肘型端頭型式有200A負載可切型、200A不可切型及600A不可切型。

題號 4-133(複選) 單題頁

各種電纜接頭施作時,一般須注意下列哪些事項?

  • (A) 施工之周圍環境
  • (B) 以砂紙研磨電纜外皮之研磨方向應與電纜垂直
  • (C) 擦拭過外半導體之紗布不可再擦拭電纜絕緣體
  • (D) 切除後電纜導體之末端應齊平

正確答案:ABCD

詳解:接頭施作須注意環境、研磨方向垂直電纜、紗布不可混用於絕緣體、導體末端齊平。

電纜敷設作業

題號 5-1 單題頁

管路之通繩損毀中斷時,須以何種工具先行穿通,以串拉通繩?

  • (A) 抓鉤器
  • (B) 管路清除器
  • (C) 管路清除夾
  • (D) 塑膠穿引帶

正確答案:D

詳解:通繩中斷時,先以塑膠穿引帶穿通管路,再串拉通繩。

題號 5-2 單題頁

塑膠穿引帶每條長度約為多少公尺?

  • (A) 80公尺
  • (B) 120公尺
  • (C) 160公尺
  • (D) 180公尺

正確答案:B

詳解:塑膠穿引帶每條長度約120公尺。

題號 5-3 單題頁

使用單口式電纜拉線夾時,須先以何種方式使網夾外徑擴大,以利套入電纜?

  • (A) 橫向擠壓網夾
  • (B) 縱向擠壓網夾
  • (C) 扭轉網夾
  • (D) 拖拉網夾

正確答案:B

詳解:單口式拉線夾先縱向擠壓網夾使外徑擴大,便於套入電纜。

題號 5-4 單題頁

電纜敷設工具分為引導工具及拖拉工具兩大類,下列何者屬引導工具?

  • (A) 絞盤車
  • (B) 電纜拉線眼
  • (C) 人孔口滑車
  • (D) 電纜拉線夾

正確答案:C

詳解:人孔口滑車用於引導電纜方向,屬引導工具;絞盤車、拉線眼、拉線夾屬拖拉工具。

題號 5-5 單題頁

工作人員進入人孔前,應先以氣體測定儀器測定孔內各種氣體濃度,其中硫化氫濃度應在多少ppm以下?

  • (A) 10ppm
  • (B) 20ppm
  • (C) 30ppm
  • (D) 40ppm

正確答案:A

詳解:人孔內硫化氫濃度應在10ppm以下,才可進入。

題號 5-6 單題頁

人手孔通風時,須以送風機送入新鮮空氣,而送風機應放置於何種位置?

  • (A) 人手孔內
  • (B) 孔口之下風處
  • (C) 孔口之上風處
  • (D) 運轉中工程車之後面

正確答案:C

詳解:送風機放孔口上風處,才能送入新鮮空氣而非廢氣。

題號 5-7 單題頁

電纜於轉彎受力處使用滑車,其半徑不得小於電纜外徑之多少倍?

  • (A) 8倍
  • (B) 10倍
  • (C) 16倍
  • (D) 20倍

正確答案:A

詳解:電纜轉彎受力處用滑車,半徑不得小於電纜外徑8倍。

題號 5-8 單題頁

以一具電纜拉線眼(壓縮型)拖拉一條1/C 25kV 500 MCM電纜時,其允許最大直線長度為多少公尺?

  • (A) 865公尺
  • (B) 947公尺
  • (C) 1050公尺
  • (D) 1200公尺

正確答案:A

詳解:依拖拉張力公式計算,1條25kV 500MCM電纜使用拉線眼最大直線長度為865公尺。

題號 5-9 單題頁

以一具電纜拉線夾拖拉三條1/C 25kV#1 AWG電纜時,其允許最大直線長度為多少公尺?

  • (A) 150公尺
  • (B) 170公尺
  • (C) 185公尺
  • (D) 200公尺

正確答案:B

詳解:依拖拉張力公式計算,三條25kV #1 AWG電纜用拉線夾最大直線長度約170公尺。

題號 5-10 單題頁

以一具電纜拉線夾拖拉三條1/C 25kV500 MCM電纜時,其允許最大張力為多少公斤?

  • (A) 454公斤
  • (B) 636公斤
  • (C) 980公斤
  • (D) 1362公斤

正確答案:A

詳解:依規範,拉線夾允許最大張力為454公斤。

題號 5-11 單題頁

電纜放線如因場地限制,而無法由捲筒拉出電纜作直線放置時,應繞成何種字型疊放?

  • (A) 0字型
  • (B) 3字型
  • (C) 8字型
  • (D) Z字型

正確答案:C

詳解:場地受限時電纜繞成8字型疊放,可避免扭結。

題號 5-12 單題頁

當幾條同負載之電纜放於如下圖同管路群時,其最大允許負載之數值可由所有電纜最高負載平方之開方根求得,假使所有電纜負擔此負載,則編號多少之電纜溫度將超過安全溫度而損壞絕緣

第 5-12 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:圖中第5號位於中央,周圍散熱最差,溫度最先超過安全值。

題號 5-13 單題頁

下列何種電纜拖拉工具允許之拖拉張力最大?

  • (A) 單口式電纜拉線夾
  • (B) 雙口式電纜拉線夾
  • (C) 開放式拉線夾
  • (D) 拉線眼組

正確答案:D

詳解:拉線眼組直接連接導體,可承受的拖拉張力最大。

題號 5-14 單題頁

敷設電纜時,直線管路最容易拖拉,如有彎曲時,哪一種電纜彎曲半徑最容易拖拉

  • (A) 8倍
  • (B) 12倍
  • (C) 16倍
  • (D) 20倍

正確答案:D

詳解:彎曲半徑愈大,電纜愈容易通過,20倍最容易拖拉。

題號 5-15 單題頁

混凝土管路方式不適用於何種場所

  • (A) 產業道路
  • (B) 市區主要幹道
  • (C) 變電所出口處
  • (D) 穿越鐵路之管路

正確答案:A

詳解:產業道路負載輕,不需採用混凝土管路;其他三處需高度保護。

題號 5-16 單題頁

雙口式電纜拉線夾一般作為電纜於那一種距離情況下,追補拖拉之用?

  • (A) 長距離
  • (B) 中等距離
  • (C) 短距離
  • (D) 任何距離

正確答案:C

詳解:雙口式拉線夾一般用於短距離追補拖拉。

題號 5-17 單題頁

T=N×L×W×f×k(公斤)為下列何種管路電纜拖拉張力之計算公式?

  • (A) 直線管路
  • (B) 彎曲管路
  • (C) 管壁壓力
  • (D) 電纜引上管

正確答案:A

詳解:T=N×L×W×f×k為直線管路電纜拖拉張力公式。

題號 5-18 單題頁

敷設電纜前後,電纜末端均應做好何種處理,以防止濕氣侵入電纜內部?

  • (A) 防火
  • (B) 防水
  • (C) 防爆
  • (D) 防劣化

正確答案:B

詳解:敷設電纜前後末端均應做好防水處理,防止濕氣侵入。

題號 5-19 單題頁

在施行清管工作時,先行轉動管路清除器兩端螺帽之作用為何?

  • (A) 防止脫落
  • (B) 調整清除器之長短
  • (C) 調整清除器外徑之大小
  • (D) 方便綁紮通繩

正確答案:C

詳解:轉動兩端螺帽可調整清除器外徑大小,使其適合管徑。

題號 5-20 單題頁

人孔內如有電纜直線接頭或管路有斜度者,於人孔兩端過牆管處,應以何種物料固定?

  • (A) 電纜防潛動封塞
  • (B) 塑膠帶
  • (C) 自融性膠帶
  • (D) 木頭

正確答案:A

詳解:人孔內有直線接頭或管路有斜度處,過牆管處用電纜防潛動封塞固定。

題號 5-21 單題頁

下列何種電纜拖拉工具不能重覆使用?

  • (A) 電纜拉線眼組之拉線眼
  • (B) 單口式拉線夾
  • (C) 開放式拉線夾
  • (D) 電纜拉線眼

正確答案:D

詳解:電纜拉線眼是壓縮在導體上,用後不能重複使用。

題號 5-22 單題頁

計算彎曲管路電纜之拖拉張力,其磨擦係數通常採用多少?

  • (A) 0.005
  • (B) 0.05
  • (C) 0.5
  • (D) 5

正確答案:C

詳解:計算彎曲管路拖拉張力時,摩擦係數通常採用0.5。

題號 5-23 單題頁

距地面多少公尺內,或公眾可輕易觸及之其他區域內,垂直導線及電纜應予防護

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2公尺
  • (D) 2.45公尺

正確答案:D

詳解:距地面2.45公尺內或公眾可觸及處的垂直導線及電纜應予防護。

題號 5-24 單題頁

考慮使用電纜之大小及其所需彎曲補償之空間,通常以最大電纜直徑幾倍作為彎曲半徑

  • (A) 3倍
  • (B) 6倍
  • (C) 9倍
  • (D) 12倍

正確答案:D

詳解:彎曲半徑通常取最大電纜直徑的12倍,以提供彎曲補償空間。

題號 5-25 單題頁

敷設電纜工作人員進入人孔前,要使孔內氧氣濃度保持在百分之多少以上?

  • (A) 10%
  • (B) 14%
  • (C) 16%
  • (D) 18%

正確答案:D

詳解:進入人孔前,孔內氧氣濃度須保持18%以上。

題號 5-26 單題頁

直埋電纜與排水管相鄰,其間距不得小於多少公分?

  • (A) 30公分
  • (B) 60公分
  • (C) 90公分
  • (D) 120公分

正確答案:A

詳解:直埋電纜與排水管相鄰間距不得小於30公分。

題號 5-27 單題頁

管路敷設電纜時,最適宜之拖拉速度約為每分鐘多少公尺?

  • (A) 10公尺/分
  • (B) 15公尺/分
  • (C) 20公尺/分
  • (D) 25公尺/分

正確答案:B

詳解:拖拉速度以每分鐘15公尺為宜,過快易損傷電纜。

題號 5-28 單題頁

交連PE電纜經常使用溫度不得超過

  • (A) 75℃
  • (B) 80℃
  • (C) 85℃
  • (D) 90℃

正確答案:D

詳解:交連PE電纜經常使用溫度不得超過90℃。

題號 5-29 單題頁

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

  • (A) 孔內氣體測試
  • (B) 孔內通風
  • (C) 確認電纜無電
  • (D) 孔內氣體測試、送風、確認電纜無電

正確答案:D

詳解:切斷前須氣體測試、送風及確認電纜無電,三項都做才可工作。

題號 5-30 單題頁

一直線管路長200公尺,欲拖拉一條電纜,其重量每公尺4公斤,設管內摩擦係數0.4,則電纜拖拉張力為多少公斤?

  • (A) 100公斤
  • (B) 200公斤
  • (C) 320公斤
  • (D) 640公斤

正確答案:C

詳解:T=W×L×f=4×200×0.4=320公斤。

題號 5-31 單題頁

測量電力電纜絕緣電阻應使用

  • (A) 接地電阻測定計
  • (B) 檢相計
  • (C) 高阻計
  • (D) 伏安計

正確答案:C

詳解:絕緣電阻很高,須用高阻計測量。

題號 5-32 單題頁

電纜於轉彎受力處使用滑車,如其外徑為50公厘,依規定其彎曲半徑不得小於多少公厘?

  • (A) 400公厘
  • (B) 500公厘
  • (C) 600公厘
  • (D) 1000公厘

正確答案:A

詳解:半徑不得小於外徑8倍,50×8=400公厘。

題號 5-33 單題頁

下列何者高壓電纜終端接頭,屬於高介電係數材料及耐電弧、電痕之矽橡膠材料做成之套管

  • (A) 預張式
  • (B) 預鑄型
  • (C) 滑入式
  • (D) 熱縮型

正確答案:A

詳解:預張式終端使用高介電係數及耐電弧、電痕的矽橡膠冷縮套管。

題號 5-34 單題頁

為防止拖拉電纜時張力超過絞盤車之最大拉力,絞盤車應裝置有何種設備?

  • (A) 張力記錄計
  • (B) 長度記錄計
  • (C) 張力限制自動裝置
  • (D) 速度記錄計

正確答案:C

詳解:絞盤車應裝張力限制自動裝置,超過設定拉力即停止,避免損傷電纜。

題號 5-35 單題頁

設彎管之彎曲半徑為1000公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?

  • (A) 400公斤
  • (B) 600公斤
  • (C) 800公斤
  • (D) 1000公斤

正確答案:B

詳解:Pm=600×R=600×1=600公斤(R以公尺計)。

題號 5-36 單題頁

電纜末端幾公尺內之長度,不加潤滑膏以方便電纜接頭處理

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:B

詳解:電纜末端1.5公尺內不加潤滑膏,方便接頭處理。

題號 5-37 單題頁

管路清除器之螺旋橄欖球體可調整範圍為多少公厘?

  • (A) 48~60公厘
  • (B) 60~70公厘
  • (C) 72~98公厘
  • (D) 100~118公厘

正確答案:C

詳解:管路清除器螺旋橄欖球體可調整範圍為72~98公厘。

題號 5-38 單題頁

25kV 500MCM電力電纜1條使用拉線夾拖拉,其允許最大直線長度為多少公尺?

  • (A) 60公尺
  • (B) 182公尺
  • (C) 218公尺
  • (D) 409公尺

正確答案:C

詳解:依拖拉張力公式計算,25kV 500MCM電纜1條用拉線夾最大直線長度約218公尺。

題號 5-39 單題頁

下列工具何者不是電纜敷設工具?

  • (A) 地下電纜滑車
  • (B) 電纜引入套管
  • (C) 氣體測定器
  • (D) 絞盤車

正確答案:C

詳解:氣體測定器用於安全檢測,不屬於電纜敷設工具。

題號 5-40 單題頁

使用45度塑膠彎管者,其曲率半徑為多少公厘?

  • (A) 900公厘
  • (B) 1000公厘
  • (C) 1100公厘
  • (D) 1200公厘

正確答案:B

詳解:45度塑膠彎管曲率半徑為1000公厘,依規格。

題號 5-41 單題頁

裝置1/C 25 kV 500 MCM電纜拉線眼前,應將電纜末端向內量取多少公分長度之各外層剝除?

  • (A) 8公分
  • (B) 12公分
  • (C) 15公分
  • (D) 18公分

正確答案:A

詳解:裝拉線眼前須將電纜末端向內量取8公分的外層剝除。

題號 5-42 單題頁

電纜敷設前須施予通管工作,其使用工具以下列何種器材為最佳?

  • (A) 竹桿
  • (B) 塑膠穿引帶
  • (C) 鋼條
  • (D) 鐵線

正確答案:B

詳解:通管以塑膠穿引帶最佳,柔軟又能通過彎曲管路。

題號 5-43 單題頁

配合人孔內拉鉤眼使用時,應以何種設備引導電纜至人孔管口?

  • (A) 大型開口滑車
  • (B) 單滑車輪
  • (C) 拉線眼
  • (D) 拉線夾

正確答案:A

詳解:使用人孔內拉鉤眼時,以大型開口滑車引導電纜至管口。

題號 5-44 單題頁

地下電纜施工時,裝置滑車最主要之作用為何?

  • (A) 避免絞盤車損壞
  • (B) 減少與電纜產生摩擦力
  • (C) 減少工作人員消耗體力
  • (D) 避免人孔損壞

正確答案:B

詳解:滑車的主要作用是減少電纜與地面或管口的摩擦力。

題號 5-45 單題頁

以電纜拉線眼拖拉電纜時,其與電纜之哪一部分直接銜接後才能拖拉?

  • (A) 外皮
  • (B) 遮蔽銅線
  • (C) 絕緣體
  • (D) 導體

正確答案:D

詳解:拉線眼壓縮在電纜導體上,與導體直接銜接才能拖拉受力。

題號 5-46 單題頁

電纜拉線眼組係由下列哪些配件組合而成?

  • (A) 拉線眼、連接線具、拉線轉子
  • (B) 拉線眼、拉線轉子
  • (C) 拉線眼、連接線具
  • (D) 連接線具、拉線轉子

正確答案:A

詳解:電纜拉線眼組由拉線眼、連接線具及拉線轉子組合而成。

題號 5-47 單題頁

以一具電纜拉線夾拖拉一條1/C 25kV#1 AWG電纜時,其允許最大張力為多少公斤?

  • (A) 203公斤
  • (B) 250公斤
  • (C) 303公斤
  • (D) 500公斤

正確答案:C

詳解:依規範,拉線夾拖拉一條25kV #1 AWG電纜允許最大張力為303公斤。

題號 5-48 單題頁

地下線路如其上方經常受重載車輛輾壓,應採用何種裝置方式?

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 混凝土管路(含CLSM)
  • (D) 加強直埋深度法

正確答案:C

詳解:上方常受重載車輛輾壓應採混凝土管路(含CLSM),保護最佳。

題號 5-49 單題頁

上升桿引上管之高壓電纜垂直懸空時,應有固定,其上下固定間隔不得超過多少公尺?

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.2公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 1.8公尺

正確答案:C

詳解:上升桿引上管的高壓電纜垂直懸空時,固定間隔不得超過1.5公尺。

題號 5-50 單題頁

常用絞盤車之最大拉力限制為多少公斤?

  • (A) 1000公斤
  • (B) 2000公斤
  • (C) 3000公斤
  • (D) 4000公斤

正確答案:C

詳解:常用絞盤車最大拉力限制為3000公斤。

題號 5-51 單題頁

於進入人孔內作業前,應測定一氧化碳(CO)之容許濃度為多少ppm以下,方能進入作業

  • (A) 35ppm
  • (B) 70ppm
  • (C) 100ppm
  • (D) 140ppm

正確答案:A

詳解:進入人孔前,一氧化碳(CO)濃度應在35ppm以下。

題號 5-52 單題頁

以一具電纜拉線眼(壓縮型)拖拉一條1/C 25kV 500 MCM電纜時,其允許最大張力為多少公斤?

  • (A) 1200公斤
  • (B) 1800公斤
  • (C) 2400公斤
  • (D) 3000公斤

正確答案:B

詳解:依規範,拉線眼(壓縮型)拖拉25kV 500MCM電纜允許最大張力為1800公斤。

題號 5-53 單題頁

為免於電纜拖拉時破壞電纜之特性及強度,在拖拉進行中須隨時檢視下列何種儀表?

  • (A) 壓力計
  • (B) 張力計
  • (C) 高阻計
  • (D) 耐壓計

正確答案:B

詳解:拖拉時須隨時檢視張力計,避免張力過大損傷電纜。

題號 5-54 單題頁

探測高壓電力電纜之故障位置宜採用何種方式偵測,以減少修復時間?

  • (A) 分段試送
  • (B) 分段測試絕緣電阻
  • (C) 線路故障指示器
  • (D) 脈波(Pulse)反射試驗

正確答案:D

詳解:脈波反射試驗可定位電纜故障點,縮短修復時間。

題號 5-55 單題頁

三芯電力電纜A相耐壓試驗,其正確接線法為

第 5-55 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 5-56 單題頁

下列何者為預編成管狀網夾,一端開口,另端收束封閉並延伸編成拉環,以供其它拖拉工具之串接,適用於電纜末端之束夾,作為一般拖拉之用

  • (A) 單口式
  • (B) 雙口式
  • (C) 開放式
  • (D) 封閉式

正確答案:A

詳解:一端開口、另端收束成拉環的預編網狀夾為單口式拉線夾。

題號 5-57 單題頁

三芯電力電纜耐壓試驗時,下列四種接線何者為錯誤?

第 5-57 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-58 單題頁

電力電纜拉入人孔後,未即予接頭處理時,其末端須施予

  • (A) 防水處理
  • (B) 防水處理後放置底部
  • (C) 防水處理放置預留管內
  • (D) 防水處理後固定於固定架頂部

正確答案:D

詳解:電纜拉入人孔未即接頭,末端須防水後固定於固定架頂部,避免積水。

題號 5-59 單題頁

下列何種配件可消除拖拉鋼索及電纜之扭結?

  • (A) 拉線眼
  • (B) 連接線具
  • (C) 拉線轉子
  • (D) 接線夾

正確答案:C

詳解:拉線轉子可自由轉動,消除拖拉鋼索及電纜的扭結。

題號 5-60(複選) 單題頁

電纜拖車於路上行駛需有良好安全性能,故用於拖拉電纜拖車至現場之母車應有下列哪些連接設備?

  • (A) 燈號控制引出插座
  • (B) AC110V電源插座
  • (C) 空壓分接頭
  • (D) 油箱桶

正確答案:AC

詳解:拖車母車須有燈號控制引出插座及空壓分接頭,供燈號與刹車使用。

題號 5-61(複選) 單題頁

電纜拖車使用前除須檢視輪胎氣壓是否足夠外,下列哪些設備須一併檢視?

  • (A) 操作系統
  • (B) 氣壓系統
  • (C) 刹車系統
  • (D) 燈號系統

正確答案:ABCD

詳解:拖車使用前,操作、氣壓、刹車及燈號系統都須檢視。

題號 5-62(複選) 單題頁

有關電纜施工作業時,會使用下列哪些穿管工具?

  • (A) 塑膠穿引帶
  • (B) 管路清除夾
  • (C) 抓鈎器
  • (D) 穿引帶連接螺絲

正確答案:ACD

詳解:穿管工具有塑膠穿引帶、抓鈎器及穿引帶連接螺絲。

題號 5-63(複選) 單題頁

有關電纜施工作業時,會使用下列哪些清管工具?

  • (A) 塑膠穿引帶
  • (B) 抓鈎器
  • (C) 管路清除器
  • (D) 管路清潔刷

正確答案:CD

詳解:清管工具有管路清除器及管路清潔刷。

題號 5-64(複選) 單題頁

為增加電纜敷設施工效率及工作安全,並避免拖拉時損傷電纜,以功能區分可借助哪些工具?

  • (A) 孔內工具
  • (B) 引導工具
  • (C) 拖拉工具
  • (D) 管內工具

正確答案:BC

詳解:以功能區分,電纜敷設工具分為引導工具與拖拉工具。

題號 5-65(複選) 單題頁

電纜拖拉工具之功用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 作為銜接、串拉電纜之工具
  • (B) 引導電纜定位於施放路徑上
  • (C) 具強大耐拉力
  • (D) 轉彎時使電纜能維持足夠彎曲半徑之工具

正確答案:AC

詳解:拖拉工具用於銜接串拉電纜並具強大耐拉力。

題號 5-66(複選) 單題頁

電纜引導工具之功用,下列敘述哪些正確?

  • (A) 作為銜接、串拉電纜之工具
  • (B) 引導電纜定位於施放路徑上
  • (C) 具強大耐拉力
  • (D) 轉彎時使電纜能維持足夠彎曲半徑之工具

正確答案:BD

詳解:引導工具作用為引導電纜定位,並在轉彎時維持彎曲半徑。

題號 5-67(複選) 單題頁

電纜敷設工具中,下列哪些屬引導工具?

  • (A) 人孔口滑車
  • (B) 電纜引入套管
  • (C) 地下電纜滑車
  • (D) 捲揚器拖拉

正確答案:ABC

詳解:人孔口滑車、引入套管、地下電纜滑車屬引導工具;捲揚器屬拖拉工具。

題號 5-68(複選) 單題頁

電纜敷設工具中,下列哪些屬拖拉工具?

  • (A) 絞盤車
  • (B) 捲揚器拖拉
  • (C) 大型開口滑車
  • (D) 電纜拉線眼

正確答案:ABD

詳解:絞盤車、捲揚器及電纜拉線眼為拖拉工具;大型開口滑車為引導工具。

題號 5-69(複選) 單題頁

電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼(夾)退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?

  • (A) 切斷之末端即作防水處理
  • (B) 人孔中電纜應以「品」字型佈設
  • (C) 施作相序記號
  • (D) 預留適當之弛度,每間隔50公分以束帶或紮線固定於支架

正確答案:ABCD

詳解:拖拉完成後,末端防水、品字型佈設、相序記號、預留弛度並固定,四項皆需。

題號 5-70(複選) 單題頁

電纜接頭施工後應在電纜外被覆上離接頭約30公分處貼上一塑膠標籤,以供日後查核,該標籤應有下列哪些內容?

  • (A) 接頭型式
  • (B) 施工年、月、日
  • (C) 施工者合格證統一編號
  • (D) 接頭採購之契約號碼

正確答案:BC

詳解:標籤內容應有施工年月日及施工者合格證統一編號。

題號 5-71(複選) 單題頁

下列哪些情形須於配電場所、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?

  • (A) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5公尺以上
  • (B) 易受張力處
  • (C) 平坦道路不受張力處
  • (D) 只要有電纜引出入孔處均需裝設

正確答案:AB

詳解:垂直離地超過1.5公尺或易受張力處,須裝電纜固定裝置。

題號 5-72(複選) 單題頁

下列哪些處所之管路過牆管管口,應施設適當管路封塞?

  • (A) 配電場所內
  • (B) 引至地下配電場所第一座人孔
  • (C) 人孔內有電纜直線接頭之兩端管口
  • (D) 可能發生電纜潛動之人孔

正確答案:ABCD

詳解:配電場所、第一座人孔、有直線接頭及可能潛動的人孔管口,皆應施設管路封塞。

題號 5-73(複選) 單題頁

下列哪些屬電纜接頭處理之目的?

  • (A) 控制電場在電纜絕緣體內部的分佈
  • (B) 避免短節電纜過多浪費材料
  • (C) 使電應力在接頭處均勻分佈
  • (D) 減低靠近遮蔽體邊緣的電應力或電位梯度

正確答案:ACD

詳解:接頭處理目的在控制電場分佈、均勻電應力,與避免短節電纜浪費無關。

人、手孔及管路作業

題號 6-1 單題頁

埋設配電高壓管路,原則上以不超過

  • (A) 10管
  • (B) 12管
  • (C) 14管
  • (D) 16管

正確答案:B

詳解:埋設高壓管路原則以不超過12管為限。

題號 6-2 單題頁

配電高壓管之管徑,原則上以採用

  • (A) 125公厘
  • (B) 150公厘
  • (C) 175公厘
  • (D) 200公厘

正確答案:B

詳解:配電高壓管管徑原則上採用150公厘。

題號 6-3 單題頁

配電管路回填砂或碎石級配應分層夯實,使用夯實機者,每多少公分夯實一次?

  • (A) 20公分
  • (B) 30公分
  • (C) 40公分
  • (D) 50公分

正確答案:B

詳解:使用夯實機分層夯實,每30公分夯實一次,確保密實。

題號 6-4 單題頁

塑膠管銜接時,除應將銜接處內、外面擦拭乾淨外並應塗抹膠合劑,其塗抹要領為

  • (A) 塗得越多越好
  • (B) 塗後即迅速接上
  • (C) 均勻塗抹後稍待揮發成膠狀時迅速接上
  • (D) 無特殊規定

正確答案:C

詳解:均勻塗膠合劑後稍待揮發成膠狀時迅速接上,接合最牢固。

題號 6-5 單題頁

管路施工,倘擋土設備採用鋼板時,其相鄰鋼板應

  • (A) 密接
  • (B) 適當的重疊
  • (C) 相隔10公分以內
  • (D) 無特殊規定

正確答案:B

詳解:擋土鋼板相鄰處應適當重疊,防止土砂滲漏崩塌。

題號 6-6 單題頁

管路埋設深度,若道路主管機關未另有規定時,原則上高壓管埋設深度不得小於

  • (A) 600公厘
  • (B) 700公厘
  • (C) 800公厘
  • (D) 900公厘

正確答案:D

詳解:道路主管機關未另有規定時,高壓管埋設深度不得小於900公厘。

題號 6-7 單題頁

混凝土管路所使用之混凝土強度不得低於

  • (A) 1500 psi
  • (B) 2000 psi
  • (C) 2500 psi
  • (D) 3000 psi

正確答案:B

詳解:混凝土管路所用混凝土強度不得低於2000psi。

題號 6-8 單題頁

管路工程(含地下孔、溝渠、設備基礎及站台等)屬於哪種性質的設備?

  • (A) 一般設備
  • (B) 臨時設備
  • (C) 永久設備
  • (D) 移動設備

正確答案:C

詳解:管路工程(含地下孔、溝渠、基礎及站台)屬永久設備。

題號 6-9 單題頁

新建築物高壓接戶管之引接與既設配電場所距離多少公尺內,可逕由配電場所間相互銜接?

  • (A) 50公尺
  • (B) 40公尺
  • (C) 30公尺
  • (D) 20公尺

正確答案:D

詳解:新建築物高壓接戶管引接與既設配電場所距離20公尺內,可逕由配電場所間銜接,依規定。

題號 6-10 單題頁

在公園綠地草地上開挖管路,於完成後回填時上層應以何物回填?

  • (A) 原土
  • (B) 河砂
  • (C) 級配
  • (D) 瀝青

正確答案:A

詳解:公園綠地草地開挖回填,上層應以原土回填,恢復植生環境。

題號 6-11 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑6吋者為

  • (A) 155公厘
  • (B) 165公厘
  • (C) 175公厘
  • (D) 185公厘

正確答案:B

詳解:6吋塑膠管銜接長度為165公厘,依管材規格。

題號 6-12 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑5吋者為

  • (A) 150公厘
  • (B) 160公厘
  • (C) 170公厘
  • (D) 180公厘

正確答案:A

詳解:5吋塑膠管銜接長度為150公厘,依管材規格。

題號 6-13 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑3吋者為

  • (A) 100公厘
  • (B) 110公厘
  • (C) 120公厘
  • (D) 130公厘

正確答案:A

詳解:3吋塑膠管銜接長度為100公厘,依管材規格。

題號 6-14 單題頁

下列何者非用於擋土設備使用

  • (A) 鋼板
  • (B) 鋼板樁
  • (C) 鋼軌樁
  • (D) 木模板

正確答案:D

詳解:木模板為混凝土成型用,不屬擋土設備。

題號 6-15 單題頁

人孔內裝設過墻管時,其喇叭口應與人孔壁儘量密合,其突出部分不得超過

  • (A) 1公分
  • (B) 1.5公分
  • (C) 2公分
  • (D) 2.5公分

正確答案:B

詳解:過牆管喇叭口與人孔壁密合,突出部分不得超過1.5公分。

題號 6-16 單題頁

管路塑膠管在銜接前,應將新切之塑膠管插入承口端,其管口內外側斜角需磨成

  • (A) 15°
  • (B) 30°
  • (C) 45°
  • (D) 60°

正確答案:C

詳解:塑膠管插入承口端的管口內外側斜角磨成45度,利於插入接合。

題號 6-17 單題頁

配電管路施工,由於現場施工精度、地形環境或測量誤差等因素,其管溝挖掘深度可容許

  • (A) -0,+30公分
  • (B) ±30公分
  • (C) -30,+0公分
  • (D) -0,+10公分

正確答案:A

詳解:管溝挖掘深度只許加深不許不足,容許-0,+30公分。

題號 6-18 單題頁

人孔內作業前,應自孔口至孔底測定多少處以上含氧量及有害氣體濃度並予紀錄?

  • (A) 2處
  • (B) 3處
  • (C) 4處
  • (D) 5處

正確答案:B

詳解:進入人孔前應自孔口至孔底測定3處以上含氧量及有害氣體濃度並紀錄。

題號 6-19 單題頁

為利地下配電系統人、手孔蓋掩埋時,日後以探測器搜索孔蓋位置,降埋時應設置

  • (A) 線路故障指示器
  • (B) 定位標示器
  • (C) 鐵板
  • (D) 尼龍繩

正確答案:B

詳解:人手孔蓋降埋掩埋時,應設置定位標示器,便於日後探測器搜索。

題號 6-20 單題頁

管路埋設後,為供通管引線之用,每管須穿設8mm一條

  • (A) 尼龍繩
  • (B) 鍍鋅鐵線
  • (C) 鋼索
  • (D) 銅線

正確答案:A

詳解:管路埋設後每管穿設8mm尼龍繩一條,供通管引線。

題號 6-21 單題頁

混凝土管路編紮鋼筋時,主鋼筋(3/8”∮)連接至少疊接

  • (A) 20公分
  • (B) 30公分
  • (C) 40公分
  • (D) 50公分

正確答案:B

詳解:主鋼筋(3/8吋)連接至少疊接30公分,確保傳力。

題號 6-22 單題頁

混凝土試錘之打試方向與打試體原則應成

  • (A) 90度角
  • (B) 60度角
  • (C) 45度角
  • (D) 15度角

正確答案:A

詳解:混凝土試錘打試方向與打試體面應成90度角。

題號 6-23 單題頁

A3型人孔埋設完妥後,底板預留孔處須裝置接地銅棒

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:B

詳解:依規範,A3型人孔底板預留孔須裝接地銅棒2支。

題號 6-24 單題頁

A1、A0型人孔埋設完妥後,底板預留孔處須裝置接地銅棒

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:A

詳解:依規範,A1、A0型人孔底板預留孔須裝接地銅棒1支。

題號 6-25 單題頁

低壓手孔埋設時,每座手孔需裝置接地銅棒

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:A

詳解:依規範,低壓手孔每座裝接地銅棒1支。

題號 6-26 單題頁

預鑄人孔之橫分割接合部須清理乾淨後,以何物均勻敷填作防水處理?

  • (A) 水泥漿
  • (B) 河砂
  • (C) 級配
  • (D) 泥土

正確答案:A

詳解:預鑄人孔橫分割接合部清理乾淨後,以水泥漿均勻敷填防水。

題號 6-27 單題頁

為使過牆管之喇叭口密貼於人孔側壁,施工時

  • (A) 應由人孔外側縫隙塞緊
  • (B) 先銜接塑膠管後拉緊
  • (C) 應由人孔內側利用木條及木板固定
  • (D) 無須採取任何措施

正確答案:C

詳解:過牆管喇叭口密貼人孔側壁,應由人孔內側利用木條木板固定。

題號 6-28 單題頁

屋外型現場灌注變壓器基礎使用混凝土,其28天齡期之抗壓強度不得小於

  • (A) 2000 psi
  • (B) 2500 psi
  • (C) 3000 psi
  • (D) 3500 psi

正確答案:C

詳解:屋外型現場灌注變壓器基礎混凝土28天抗壓強度不得小於3000psi。

題號 6-29 單題頁

挖掘路面時,應先以切割機按標示線切割,其切割厚度至少應有

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:挖掘路面前以切割機按標示線切割,厚度至少10公分。

題號 6-30 單題頁

回填砂或級配,底層先以小型夯實機分層夯實,最上層再以多少遠心力6000kgf以上之夯實機夯實(若有積水,應先將水抽乾後始可回填)

  • (A) 3000kgf
  • (B) 4000kgf
  • (C) 5000kgf
  • (D) 6000kgf

正確答案:D

詳解:回填最上層以遠心力6000kgf以上夯實機夯實,確保密實。

題號 6-31 單題頁

管路回填砂使用木夯分層夯實時,每層厚度不得超過

  • (A) 20公分
  • (B) 30公分
  • (C) 40公分
  • (D) 50公分

正確答案:A

詳解:回填砂使用木夯分層夯實,每層厚度不得超過20公分。

題號 6-32 單題頁

CLSM管路每多少公尺需裝置一組隔離板?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:B

詳解:CLSM管路每2公尺裝置一組隔離板。

題號 6-33 單題頁

混凝土管路之坑底先搗平後,舖以多少公分厚之10~50mm碎石後再用適當之工具夯實?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:混凝土管路坑底搗平後鋪10公分厚10~50mm碎石並夯實。

題號 6-34 單題頁

混凝土管路埋設,遇有主鋼筋連接時應予疊接,並用多大鍍鋅鐵線綁紮固定二處以上?

  • (A) #15
  • (B) #18
  • (C) #20
  • (D) #21

正確答案:D

詳解:主鋼筋疊接處用#21鍍鋅鐵線綁紮固定二處以上,依規範。

題號 6-35 單題頁

人、手孔內接地銅棒,應裝釘至其頂端離人、手孔底板表面約露出多少公分,以供接線?

  • (A) 5~10公分
  • (B) 10~15公分
  • (C) 15~20公分
  • (D) 20~25公分

正確答案:B

詳解:接地銅棒頂端離人手孔底板約露出10~15公分,供接線。

題號 6-36 單題頁

挖掘管溝時,倘遇地下水位較高時,宜每間隔多少公尺挖設一抽水坑,以利抽水?

  • (A) 3~5公尺
  • (B) 5~8公尺
  • (C) 8~10公尺
  • (D) 10~30公尺

正確答案:D

詳解:管溝遇地下水位高時,宜每隔10~30公尺挖一抽水坑,以利抽水。

題號 6-37 單題頁

預鑄A3大型人孔係由幾片預鑄版所組成?

  • (A) 4片
  • (B) 5片
  • (C) 6片
  • (D) 7片

正確答案:B

詳解:預鑄A3大型人孔由5片預鑄版組成,依預鑄人孔規格。

題號 6-38 單題頁

橋樑附掛管路工程,原則上其裝設位置為橋樑之

  • (A) 上游側
  • (B) 下游側
  • (C) 依現場環境而定
  • (D) 無特殊規定

正確答案:B

詳解:橋樑附掛管路原則裝設於橋樑下游側,依施工規範。

題號 6-39 單題頁

混凝土管路之基礎鋼筋編紮後,使用水泥隔板者,應以多少公分厚之混凝土塊將鋼筋墊高

  • (A) 2公分
  • (B) 3公分
  • (C) 4公分
  • (D) 5.5公分

正確答案:D

詳解:基礎鋼筋編紮後,用5.5公分厚混凝土塊墊高,使鋼筋有足夠保護層。

題號 6-40 單題頁

配電管路埋設通訊管,使用之塑膠管原則上以採用管徑為

  • (A) 6吋
  • (B) 5吋
  • (C) 4吋
  • (D) 3吋

正確答案:A

詳解:配電管路埋設通訊管,原則採用6吋管徑。

題號 6-41 單題頁

管路跨越箱涵時,其箱涵頂與路面深度有多少公分以上時,可用鋼筋混凝土加強保護方式通過?

  • (A) 30公分
  • (B) 36公分
  • (C) 42公分
  • (D) 48公分

正確答案:C

詳解:管路跨越箱涵,箱涵頂與路面深度達42公分以上,可用鋼筋混凝土加強保護通過。

題號 6-42 單題頁

凡進行地下管路埋設工程,施工時有地面崩塌、土石飛落之虞或挖土深度在多少公尺以上時均應設置擋土設施?

  • (A) 1.0公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2.0公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:B

詳解:挖土深度1.5公尺以上或有崩塌、土石飛落之虞,均須設置擋土設施。

題號 6-43 單題頁

小角度彎曲管路,可採用適當之直管做小角度彎曲,但為了轉彎時能維持管內之平滑,其銜接之最大彎度不得超過幾度?

  • (A) 7度
  • (B) 8度
  • (C) 9度
  • (D) 10度

正確答案:A

詳解:PVC小角度彎曲,銜接最大彎度不得超過7度,維持管內平滑。

題號 6-44 單題頁

管路工程於挖掘管溝時,先挖取路面層後,如地下情況較複雜,起初挖掘每層約為多少公分?

  • (A) 1~10公分
  • (B) 10~20公分
  • (C) 20~30公分
  • (D) 30~40公分

正確答案:B

詳解:地下情況複雜時,起初挖掘每層約10~20公分,避免傷及既設管線。

題號 6-45 單題頁

無論採用何類預拌混凝土,在水泥與骨材加入拌合機後多少分鐘必須開始拌合?

  • (A) 30分鐘
  • (B) 45分鐘
  • (C) 60分鐘
  • (D) 90分鐘

正確答案:A

詳解:預拌混凝土水泥與骨材加入拌合機後30分鐘內必須開始拌合。

題號 6-46 單題頁

管路施工於回填中至管溝深度小於多少公尺時,由擋土支撐作業主管視土質情況,決定拆除擋土設備之時機?

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 2.5公尺
  • (D) 3公尺

正確答案:A

詳解:回填至管溝深度小於1.5公尺時,由擋土支撐作業主管依土質決定拆除時機。

題號 6-47 單題頁

混凝土管路施工,塑膠管及A、B型隔離板排放妥後,需以幾公厘之鍍鋅鐵線在隔離板兩端,將最底層及最上層隔離板連帶塑膠管一併綁紮牢固?

  • (A) 1.2公厘
  • (B) 1.6公厘
  • (C) 2.0公厘
  • (D) 2.6公厘

正確答案:D

詳解:混凝土管路以2.6公厘鍍鋅鐵線將最底層及最上層隔離板連帶塑膠管綁紮牢固。

題號 6-48 單題頁

A3型人孔埋設妥後,安裝電纜固定架共幾組?

  • (A) 2組
  • (B) 4組
  • (C) 6組
  • (D) 8組

正確答案:B

詳解:依施工規範,A3型人孔埋設妥後安裝電纜固定架共4組。

題號 6-49 單題頁

現場澆灌混凝土基礎台,其每邊之長度、寬度、高度及厚度,其容許誤差為正負多少公分?

  • (A) 3公分
  • (B) 4公分
  • (C) 5公分
  • (D) 6公分

正確答案:A

詳解:現場澆灌基礎台,各邊長寬高厚容許誤差為正負3公分。

題號 6-50 單題頁

管路工程完工後,應確實夯實,除道路主管機關另有規定者外,主要道路分層鋪設多少公分厚度之熱拌瀝青?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:C

詳解:主要道路依規範分層鋪設15公分厚熱拌瀝青。

題號 6-51 單題頁

管路工程完工後,應確實夯實,除道路主管機關另有規定者外,次要道路分層鋪設多少公分厚度之熱拌瀝青?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:次要道路依規範分層鋪設10公分厚熱拌瀝青。

題號 6-52 單題頁

管路工程為維持塑膠管之穩固與整齊,排放多少塑膠管以上時,均應使用混凝土隔離板?

  • (A) 2管
  • (B) 3管
  • (C) 4管
  • (D) 5管

正確答案:A

詳解:排放2管以上塑膠管,均應使用混凝土隔離板維持間距與整齊。

題號 6-53 單題頁

場鑄屋外基礎台設備,裝置預留孔蓋板須保持平坦,其厚度以多少公厘以上為原則?

  • (A) 15公厘
  • (B) 20公厘
  • (C) 25公厘
  • (D) 30公厘

正確答案:D

詳解:場鑄屋外基礎台預留孔蓋板須平坦,厚度以30公厘以上為原則。

題號 6-54 單題頁

配電管路埋設低壓線路,使用之塑膠管原則上以採用管徑為

  • (A) 6吋
  • (B) 5吋
  • (C) 4吋
  • (D) 3吋

正確答案:B

詳解:配電管路埋設低壓線路,原則採用5吋管徑。

題號 6-55 單題頁

配電管路埋設接戶線路,使用之塑膠管原則上以採用管徑為

  • (A) 6吋
  • (B) 5吋
  • (C) 4吋
  • (D) 3吋

正確答案:D

詳解:配電管路埋設接戶線路,原則採用3吋管徑。

題號 6-56 單題頁

配電管路埋設路燈線路,使用之塑膠管原則上以採用管徑為

  • (A) 6吋
  • (B) 5吋
  • (C) 4吋
  • (D) 3吋

正確答案:D

詳解:配電管路埋設路燈線路,原則採用3吋管徑。

題號 6-57 單題頁

地下配電線路目前使用之人孔蓋,其直徑為多少公厘?

  • (A) 600公厘
  • (B) 700公厘
  • (C) 800公厘
  • (D) 900公厘

正確答案:C

詳解:地下配電線路使用的人孔蓋直徑為800公厘。

題號 6-58 單題頁

混凝土係由水泥、粗細骨材及水等混合而成,其中以何物為結合材料?

  • (A) 水
  • (B) 粗骨材
  • (C) 水泥漿
  • (D) 細骨材

正確答案:C

詳解:混凝土中水泥與水形成的水泥漿為結合材料,黏結骨材。

題號 6-59 單題頁

混凝土內所使用之粗骨材,應由堅硬密緻耐久潔淨之材料組成,其比重不得小於

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:混凝土所用粗骨材比重不得小於2.5,以確保堅硬密緻。

題號 6-60 單題頁

地下配電管路新設人孔時,以採用何種型式為原則

  • (A) A0
  • (B) A1
  • (C) A2
  • (D) A3

正確答案:D

詳解:新設人孔原則採用A3型,空間足夠且容量大。

題號 6-61 單題頁

低壓線及路燈線於同一電桿引上或引下時,在容許範圍內宜共用多大管徑,以簡化裝桿?

  • (A) 3吋
  • (B) 4吋
  • (C) 5吋
  • (D) 6吋

正確答案:C

詳解:低壓線及路燈線同一電桿引上下,容許範圍內宜共用5吋管徑,簡化裝桿。

題號 6-62 單題頁

地下配電管路完成後,管路內需清刷乾淨,每管需穿設8mm(5/16”∮)之尼龍繩索1條,在人手孔內需留設多少公尺以上,以供通管試驗時做引線用?

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 0.8公尺
  • (C) 1公尺
  • (D) 3公尺

正確答案:C

詳解:管內穿設8mm尼龍繩,人手孔內須留設1公尺以上,供通管引線。

題號 6-63 單題頁

地下配電管路工程之塑膠管在銜接前,應將新切之塑膠管插入承口端,其管口內外側需磨成斜角,長度約多少公厘?

  • (A) 1公厘
  • (B) 1.5公厘
  • (C) 2公厘
  • (D) 3公厘

正確答案:C

詳解:塑膠管插入承口端的管口內外側磨成斜角,長度約2公厘,依施工規範。

題號 6-64 單題頁

地下配電管路高壓人孔內每組電纜固定架,其裝設之電纜墊木座共幾只

  • (A) 2只
  • (B) 3只
  • (C) 4只
  • (D) 5只

正確答案:D

詳解:高壓人孔每組電纜固定架裝設電纜墊木座5只,依規範。

題號 6-65 單題頁

地下配電管路回填CLSM,其材料最大粒徑應小於多少公厘

  • (A) 16
  • (B) 17
  • (C) 18
  • (D) 19

正確答案:D

詳解:CLSM材料最大粒徑應小於19公厘,確保流動性與均質。

題號 6-66 單題頁

地下配電管路回填CLSM,第28天齡期抗壓強度,每平方公分應介於多少公斤力之間?

  • (A) 20~90
  • (B) 20~100
  • (C) 20~110
  • (D) 20~120

正確答案:A

詳解:CLSM第28天抗壓強度須介於20~90公斤力/平方公分,利日後再開挖。

題號 6-67 單題頁

地下配電管路回填CLSM,其材料最大粒徑應小於19公厘,其中大於試驗篩4.75公厘之粗粒料用量含量每立方公尺不得大於

  • (A) 400公斤
  • (B) 500公斤
  • (C) 600公斤
  • (D) 700公斤

正確答案:A

詳解:CLSM大於4.75公厘之粗粒料,每立方公尺不得大於400公斤。

題號 6-68(複選) 單題頁

為避免大量重複挖掘道路,新建築物之高壓接戶管路引接,下列哪些距離長度不可直接引入人孔

  • (A) 20公尺
  • (B) 30公尺
  • (C) 35公尺
  • (D) 40公尺

正確答案:BCD

詳解:高壓接戶管與既設人孔距離20公尺內可銜接,超過30、35、40公尺不可直接引入人孔。

題號 6-69(複選) 單題頁

配電管路施工完成後,每管須穿設之尼龍、聚丙烯或其他同等級之繩索一條,以下繩索截面積何者錯誤

  • (A) 2平方公厘
  • (B) 4平方公厘
  • (C) 6平方公厘
  • (D) 8平方公厘

正確答案:ABC

詳解:管內繩索截面積為8平方公厘,故2、4、6平方公厘錯誤。

題號 6-70(複選) 單題頁

配電管路施工應使用管路隔離板之方式有哪幾種?

  • (A) 直埋管路
  • (B) 混凝土管路
  • (C) CLSM管路
  • (D) 電纜直埋

正確答案:ABC

詳解:直埋管路、混凝土管路及CLSM管路須用隔離板,電纜直埋沒有管路故不用。

題號 6-71(複選) 單題頁

配電管路施工後之管溝,使用瀝青混凝土混合料回填,自拌合廠輸出時之溫度,須具有一定溫度以上,以下何者不符合規定?

  • (A) 95℃
  • (B) 110℃
  • (C) 120℃
  • (D) 135℃

正確答案:ABC

詳解:瀝青混合料出廠溫度須135℃以上,95、110、120℃不符規定。

題號 6-72(複選) 單題頁

配電管路施工為避免妨礙交通及確保安全,遇何種情況必須採用高壓RC管推進或潛挖方式穿越?

  • (A) 鐵路
  • (B) 高速公路
  • (C) 河川
  • (D) 一般道路

正確答案:ABC

詳解:穿越鐵路、高速公路、河川為避免妨礙交通,須採RC管推進或潛挖。

題號 6-73(複選) 單題頁

配電管路進入人孔內時,須用一定比例之水泥砂漿填塞過牆管與孔壁之縫隙,做妥防水處理,比例何者錯誤?

  • (A) 1:1
  • (B) 1:2
  • (C) 1:3
  • (D) 1:4

正確答案:BCD

詳解:過牆管填塞水泥砂漿比例依規範為1:1,故1:2、1:3、1:4為錯誤。

題號 6-74(複選) 單題頁

配電管路工程使用之混凝土,下列何者非為填充材料?

  • (A) 水泥
  • (B) 水
  • (C) 骨材
  • (D) 煤灰

正確答案:ABD

詳解:混凝土中的填充材料是骨材;水泥、水、煤灰皆非填充材料。

題號 6-75(複選) 單題頁

配電管路工程所使用之鋼筋須品質均勻,不得有哪些缺點?

  • (A) 塵垢
  • (B) 油漬
  • (C) 銹蝕
  • (D) 裂痕

正確答案:ABCD

詳解:鋼筋須品質均勻,不得有塵垢、油漬、銹蝕及裂痕。

題號 6-76(複選) 單題頁

埋設高壓管路工程使用混凝土澆灌之保護方式,其管溝底層從人孔邊開始,每隔一定距離須排放一組管路隔離板,距離何者錯誤?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:ACD

詳解:管溝底層自人孔邊起每隔2公尺排一組隔離板,故1、3、4公尺錯誤。

題號 6-77(複選) 單題頁

埋設高壓管路工程使用混凝土澆灌之保護方式,在高於上層隔離板頂部一定高度用洋鏟略帶傾斜夯插均勻推平,高度何者錯誤?

  • (A) 15公厘
  • (B) 20公厘
  • (C) 25公厘
  • (D) 30公厘

正確答案:BCD

詳解:澆灌高於上層隔離板頂部15公厘,故20、25、30公厘錯誤。

題號 6-78(複選) 單題頁

配電管路工程之管溝挖掘深度,何者為施工容許差?

  • (A) 0公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:ABCD

詳解:依官方答案,管溝挖掘深度施工容許差四項皆正確。

題號 6-79(複選) 單題頁

配電管路工程之管溝內,塑膠標示帶埋設深度之正負容許誤差,何者錯誤?

  • (A) 15公分
  • (B) 20公分
  • (C) 25公分
  • (D) 30公分

正確答案:BCD

詳解:標示帶埋設深度正負容許誤差為15公分,故20、25、30公分錯誤。

題號 6-80(複選) 單題頁

配電管路潛挖式之施工,HDPE管與塑膠硬管之銜接,其套入長度,何者錯誤?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:ABC

詳解:HDPE管與塑膠硬管銜接套入長度為20公分,故5、10、15公分錯誤。

題號 6-81(複選) 單題頁

配電管路潛挖工程之HDPE管,其試通用材料,應採用鍍鋅鑄鐵或木質製成,6吋管之規範(直徑∮×長度公厘),何者錯誤?

  • (A) 140∮×125公厘
  • (B) 114∮×114公厘
  • (C) 100∮×100公厘
  • (D) 70∮×75公厘

正確答案:BCD

詳解:HDPE管6吋試通規範為140∮×125公厘,故其他三項錯誤。

題號 6-82(複選) 單題頁

配電管路使用CLSM回填材料時,其高煤灰型者係由那些材料按設定比例拌合而成?

  • (A) 水泥
  • (B) 飛灰
  • (C) 粒料
  • (D) 水

正確答案:ABCD

詳解:高煤灰型CLSM由水泥、飛灰、粒料及水按比例拌合而成。

題號 6-83(複選) 單題頁

台電地下配電管路預鑄人孔其組裝係採橫切割方式,以框狀層疊組合,型式分為

  • (A) A3型
  • (B) A2型
  • (C) A1型
  • (D) A0型

正確答案:ACD

詳解:預鑄人孔以橫切割方式框狀層疊組合,型式分為A3、A1、A0。

題號 6-84(複選) 單題頁

人孔如需設置於快車道時,宜避免在何種處所?

  • (A) 常停車處所
  • (B) 上下坡開始路段
  • (C) 轉彎地段
  • (D) 上下坡結束路段

正確答案:ABCD

詳解:快車道人孔宜避免在常停車、上下坡起訖處及轉彎地段,以免影響交通與安全。

題號 6-85(複選) 單題頁

人孔新設時以採用A3型為原則,但如確因空間不足時,方可用以下何型式之人孔?

  • (A) A4型
  • (B) A2型
  • (C) A1型
  • (D) A0型

正確答案:CD

詳解:新設人孔以A3型為原則,空間不足時才可用A1或A0型。

題號 6-86(複選) 單題頁

有關地下配電工程之低壓預鑄方型手孔種類,何者正確?

  • (A) 1210x800x1500公厘
  • (B) 1650x1000x1700公厘
  • (C) 1210x810x1100公厘
  • (D) 1330x550x1600公厘

正確答案:BC

詳解:低壓預鑄方型手孔規格為1650×1000×1700及1210×810×1100公厘。

題號 6-87(複選) 單題頁

地下配電工程新設A3預鑄人孔時,所需吊裝之中間牆板數量,何者錯誤?

  • (A) 1塊
  • (B) 2塊
  • (C) 3塊
  • (D) 4塊

正確答案:ACD

詳解:A3預鑄人孔中間牆板為2塊,故1、3、4塊錯誤。

配電設備

題號 7-1 單題頁

使用直流耐壓測試器測試電纜,為避免測試電流值大於電表指示值而燒損電流表,每次啟用直流耐壓試驗器時,電流範圍應先設置於何種倍數?

  • (A) 最低倍數檔
  • (B) 1/2倍數檔
  • (C) 1/3倍數檔
  • (D) 最高倍數檔

正確答案:D

詳解:開始測試前電流範圍先設在最高倍數檔,避免電流超過電表量程而燒損。

題號 7-2 單題頁

屋外亭置式三具組變壓器基礎接地裝置應設置接地銅棒

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:B

詳解:屋外亭置式三具組變壓器基礎應設置接地銅棒2支。

題號 7-3 單題頁

地下配電分歧環路開關站以裝用四路分歧插頭為原則,環路中每隔二至三處開關站裝設何種開關?

  • (A) 熔絲鏈開關(FC)
  • (B) 40A限流開關(NX)
  • (C) 65A電力熔絲開關(P.F)
  • (D) 三相25KV 200A氣封開關

正確答案:D

詳解:分歧環路開關站每隔二至三處裝設三相25kV 200A氣封開關。

題號 7-4 單題頁

地下配電採雙電源常開式環路型態,一般區域之分歧線負載應在多少安培(A)以下?

  • (A) 5A
  • (B) 15A
  • (C) 25A
  • (D) 50A

正確答案:D

詳解:雙電源常開式環路,一般區域分歧線負載應在50A以下。

題號 7-5 單題頁

高樓大廈之地下配電系統供電品質需求特高時,採用下列何種配電方式

  • (A) 重點網路型
  • (B) 放射型
  • (C) 常開型
  • (D) 常閉型

正確答案:A

詳解:供電品質需求特高的高樓大廈,採用重點網路型供電。

題號 7-6 單題頁

依台電地下配電技術手冊規定銅線遮蔽高壓交連PE電纜之彎曲半徑應為電纜外徑之多少倍以上?

  • (A) 2倍
  • (B) 4倍
  • (C) 6倍
  • (D) 8倍

正確答案:D

詳解:銅線遮蔽高壓交連PE電纜彎曲半徑應為電纜外徑8倍以上。

題號 7-7 單題頁

新品高壓交連PE電纜新設妥,於送電前應實施

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:B

詳解:新電纜新設妥送電前所做的試驗稱為裝置試驗。

題號 7-8 單題頁

地下配電主環路開關站為方便維護操作,以裝於何處為宜?

  • (A) 地面公共設施帶
  • (B) 地下室
  • (C) 架空電桿上
  • (D) 配電台構架

正確答案:A

詳解:主環路開關站為方便維護操作,以裝於地面公共設施帶為宜。

題號 7-9 單題頁

配電線路設計中,電纜之電阻何種計算無關者為

  • (A) 線路損失
  • (B) 壓降
  • (C) 故障電流
  • (D) 系統型態

正確答案:D

詳解:電纜電阻與線路損失、壓降及故障電流有關,與系統型態無關。

題號 7-10 單題頁

亭置式變壓器之熔絲如有燒損,需剖開外殼之後,才能更換之熔絲為

  • (A) 過載保護熔絲
  • (B) 限流熔絲
  • (C) 電力保險絲
  • (D) 熔絲鏈

正確答案:B

詳解:限流熔絲在變壓器內部,需剖開外殼才能更換。

題號 7-11 單題頁

地下真空開關上之25kV200A套管井,可裝置何種器材

  • (A) 肘型接地端頭
  • (B) 套管插頭
  • (C) 隔離插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:B

詳解:真空開關25kV 200A套管井可裝套管插頭作為連接。

題號 7-12 單題頁

高壓電力保險絲組美國S&C公司製附有故障指示器,故障時會凸出指示器之顏色為

  • (A) 白色
  • (B) 黑色
  • (C) 黃色
  • (D) 紅色

正確答案:D

詳解:S&C電力保險絲組故障時凸出的指示器為紅色。

題號 7-13 單題頁

高壓交連PE電纜15kV及25kV500MCM其構造上不同者為

  • (A) 導體截面積
  • (B) 內半導體厚度
  • (C) 外半導體厚度
  • (D) 絕緣厚度

正確答案:D

詳解:15kV與25kV電纜構造上不同處為絕緣厚度,25kV較厚。

題號 7-14 單題頁

配電變壓器高壓線圈端子的符號為

  • (A) H
  • (B) X
  • (C) T
  • (D) L

正確答案:A

詳解:配電變壓器高壓線圈端子符號為H。

題號 7-15 單題頁

配電變壓器低壓線圈端子的符號為

  • (A) H
  • (B) X
  • (C) T
  • (D) S

正確答案:B

詳解:配電變壓器低壓線圈端子符號為X。

題號 7-16 單題頁

高壓交連PE電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為

  • (A) 內半導體
  • (B) 外半導體
  • (C) 絕緣體
  • (D) 遮蔽銅線

正確答案:A

詳解:內半導體使導體與絕緣體間電力線均勻分佈。

題號 7-17 單題頁

高壓交連PE電纜構造中,能消除絕緣體表面與鄰近大地間放電現象之部分為

  • (A) 內半導體
  • (B) 外半導體
  • (C) 絕緣體
  • (D) 遮蔽銅線

正確答案:B

詳解:外半導體可消除絕緣體表面與鄰近大地間的放電現象。

題號 7-18 單題頁

高壓交連PE電纜絕緣體之材質為

  • (A) 聚乙烯(PE)
  • (B) 交連聚乙烯(XLPE)
  • (C) 聚丙烯(PP)
  • (D) 聚氯乙烯(PVC)

正確答案:B

詳解:高壓交連PE電纜絕緣體材質為交連聚乙烯(XLPE)。

題號 7-19 單題頁

高壓電纜直流或交流耐壓試驗時,應加壓於導體與何者之間?

  • (A) 內半導
  • (B) 外半導
  • (C) 金屬遮蔽層
  • (D) 絕緣體

正確答案:C

詳解:耐壓試驗是加壓於導體與金屬遮蔽層之間。

題號 7-20 單題頁

地下配電系統使用的250MCM低壓電纜的導體截面積約為多少

  • (A) 67平方公厘
  • (B) 95平方公厘
  • (C) 125平方公厘
  • (D) 150平方公厘

正確答案:C

詳解:250MCM低壓電纜導體截面積約為125平方公厘。

題號 7-21 單題頁

地下配電系統25kV級高壓電纜終端接頭的基準絕緣衝擊耐壓(BIL)為

  • (A) 95kV
  • (B) 110kV
  • (C) 125kV
  • (D) 150kV

正確答案:D

詳解:25kV級高壓電纜終端接頭的基準絕緣衝擊耐壓BIL為150kV。

題號 7-22 單題頁

高壓交連PE電纜之導體為

  • (A) 半壓縮軟銅絞線
  • (B) 半壓縮硬銅絞線
  • (C) 全壓縮軟銅絞線
  • (D) 全壓縮硬銅絞線

正確答案:A

詳解:高壓交連PE電纜導體為半壓縮軟銅絞線,依電纜規格。

題號 7-23 單題頁

地下配電系統主開關站200A分歧迴路引出處之過電流保護設備,使用電力保險絲電流額定容量選用多少安培(A)為原則

  • (A) 40A
  • (B) 65A
  • (C) 100A
  • (D) 125A

正確答案:D

詳解:主開關站200A分歧迴路過電流保護,原則選用125A電力保險絲。

題號 7-24 單題頁

架空引下之11.4kV地下配電線路應於電纜引上、下桿處裝置之避雷器額定電壓為

  • (A) 6kV
  • (B) 9kV
  • (C) 12kV
  • (D) 18kV

正確答案:B

詳解:11.4kV引上下桿處避雷器額定電壓為9kV,依配電設備規範。

題號 7-25 單題頁

地下配電25kV級高壓交連PE電纜每軸標準長度為

  • (A) 400公尺
  • (B) 600公尺
  • (C) 800公尺
  • (D) 1000公尺

正確答案:B

詳解:25kV級高壓交連PE電纜每軸標準長度為600公尺。

題號 7-26 單題頁

自動負載切換開關(A.T.S)之二回路電源不宜接引之電源為

  • (A) 相同饋線
  • (B) 不同饋線
  • (C) 相同主變
  • (D) 不同主變

正確答案:A

詳解:ATS兩回路電源若接自相同饋線,饋線故障時兩路同時失電,故不宜。

題號 7-27 單題頁

地下配電系統25kV級高壓交連PE電纜出廠試驗時,施作基準絕緣衝擊耐壓(BIL)試驗,以1.25*50µs正負波各幾次

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:C

詳解:25kV級電纜出廠BIL試驗,正負波各3次,依試驗規範。

題號 7-28 單題頁

地下配電系統25kV級開關設備的基準絕緣衝擊耐壓(BIL)為

  • (A) 95kV
  • (B) 110kV
  • (C) 125kV
  • (D) 150kV

正確答案:C

詳解:25kV級開關設備的基準絕緣衝擊耐壓BIL為125kV。

題號 7-29 單題頁

地下配電高壓電纜接頭配件中,附有電容型電壓測試點,可用以測定電路是否帶電者為

  • (A) 終端接頭
  • (B) 套管插頭
  • (C) 肘型端頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:C

詳解:肘型端頭附電容型電壓測試點,可測電路是否帶電。

題號 7-30 單題頁

人孔蓋降埋後,可使用哪種儀器探測出位置

  • (A) 氧氣測定器
  • (B) 金屬探測器
  • (C) 相序計
  • (D) 高壓直流試驗器

正確答案:B

詳解:人孔蓋降埋後可用金屬探測器探測出位置。

題號 7-31 單題頁

變壓器之接地裝置以PVC電線連接除特殊需要者外,一律採用

  • (A) 8平方公厘
  • (B) 14平方公厘
  • (C) 22平方公厘
  • (D) 38平方公厘

正確答案:C

詳解:變壓器接地裝置以PVC電線連接,除特殊需要外一律採用22平方公厘。

題號 7-32 單題頁

交連PE電力電纜正常運轉溫度90℃,短路溫度為

  • (A) 100℃
  • (B) 130℃
  • (C) 150℃
  • (D) 250℃

正確答案:D

詳解:交連PE電纜正常運轉溫度90℃,短路溫度可達250℃。

題號 7-33 單題頁

為保護人員與設備之安全,配電系統之設備何者不施作接地

  • (A) 變壓器外殼
  • (B) 開關箱
  • (C) 電纜之遮蔽銅線
  • (D) 電纜帶電導體

正確答案:D

詳解:接地是保護人員設備,電纜帶電導體不可接地。

題號 7-34 單題頁

地下配電系統,主幹線以不直接供應多少以下之高壓用戶負載為原則?

  • (A) 50A
  • (B) 100A
  • (C) 150A
  • (D) 200A

正確答案:A

詳解:主幹線原則不直接供應50A以下的高壓用戶負載。

題號 7-35 單題頁

地下配電系統高壓交連PE電纜銅芯線應使用

  • (A) 軟銅線
  • (B) 硬銅線
  • (C) 鍍錫軟銅線
  • (D) 鍍錫硬銅線

正確答案:A

詳解:高壓交連PE電纜銅芯線使用軟銅線,依電纜規格。

題號 7-36 單題頁

台電公司配電線路上使用的變壓器極性為

  • (A) 加極性
  • (B) 減極性
  • (C) 中極性
  • (D) 無極性

正確答案:B

詳解:台電配電線路使用的變壓器極性為減極性。

題號 7-37 單題頁

地下配電系統低壓交連PE電纜銅芯線應使用

  • (A) 軟銅線
  • (B) 硬銅線
  • (C) 鍍錫軟銅線
  • (D) 鍍錫硬銅線

正確答案:A

詳解:低壓交連PE電纜銅芯線使用軟銅線,依電纜規格。

題號 7-38 單題頁

高壓交連PE電纜舊電纜重新裝設時,於送電前應實施

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:C

詳解:舊電纜重新裝設送電前的試驗稱為核驗試驗。

題號 7-39 單題頁

測定變壓器二次側尖峰負載電流,應採用何種儀器?

  • (A) 相序計
  • (B) 低阻計
  • (C) 鉤式電流計
  • (D) 電壓計

正確答案:C

詳解:測二次側尖峰負載電流應採用鉤式電流計,可不斷線量測。

題號 7-40 單題頁

50kVA單相亭置式變壓器之平均噪音為多少分貝

  • (A) 48分貝
  • (B) 51分貝
  • (C) 55分貝
  • (D) 60分貝

正確答案:A

詳解:依規格,50kVA單相亭置式變壓器平均噪音為48分貝。

題號 7-41 單題頁

地下配電線路高壓四路分歧插頭,其未饋供之回路應

  • (A) 加裝插頭封套
  • (B) 加裝防塵護套
  • (C) 套上塑膠套
  • (D) 塗上保護油

正確答案:A

詳解:四路分歧插頭未饋供的回路應加裝插頭封套保護。

題號 7-42 單題頁

地下配電系統高壓分歧線過電流保護設備原則上採用何種設備保護?

  • (A) 復閉器
  • (B) 區分器
  • (C) 熔絲
  • (D) 分段開關

正確答案:C

詳解:高壓分歧線過電流保護原則採用熔絲。

題號 7-43 單題頁

地下配電過電流保護設備,保護性熔絲之最大清除時間,需在被保護性熔絲最小熔斷時間之多少%以下?

  • (A) 50%
  • (B) 75%
  • (C) 90%
  • (D) 100%

正確答案:B

詳解:保護性熔絲最大清除時間須在被保護熔絲最小熔斷時間的75%以下,確保協調。

題號 7-44 單題頁

下圖係15~25kV級交連PE電纜構造圖,圖中A為

第 7-44 題附圖
  • (A) 內半導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 外半導體
  • (D) 外皮

正確答案:A

詳解:圖中A為包覆導體的內半導體。

題號 7-45 單題頁

亭置式變壓器之壓力釋放閥,當變壓器內部壓力達到多少psi時,會自動釋放壓力?

  • (A) 1~2psi
  • (B) 3~5psi
  • (C) 6~8psi
  • (D) 9~11psi

正確答案:D

詳解:亭置式變壓器壓力釋放閥在內部壓力達9~11psi時自動釋放。

題號 7-46 單題頁

25kV級交連PE電纜裝妥送電前之裝置試驗,直流耐壓需加壓

  • (A) 55kV/15分
  • (B) 78kV/15分
  • (C) 90kV/15分
  • (D) 100kV/15分

正確答案:B

詳解:25kV級電纜裝置試驗,直流耐壓需加壓78kV/15分。

題號 7-47 單題頁

22.8kV三相四線多重接地系統,其適用電纜之額定電壓為

  • (A) 600V
  • (B) 15kV
  • (C) 25kV
  • (D) 35kV

正確答案:C

詳解:22.8kV三相四線多重接地系統,適用電纜額定電壓為25kV。

題號 7-48 單題頁

高壓交連PE電纜構造中,何者可作為電纜之突波電壓保護及接地故障電流之回路?

  • (A) 內半導電層
  • (B) 外半導電層
  • (C) 金屬遮蔽層
  • (D) 外皮

正確答案:C

詳解:金屬遮蔽層可作突波電壓保護及接地故障電流回路。

題號 7-49 單題頁

高壓交連PE電纜之外半導電層,其主要功用為

  • (A) 防水
  • (B) 使絕緣體電力線分佈均勻
  • (C) 避雷
  • (D) 耐電痕

正確答案:B

詳解:外半導電層主要功用是使絕緣體電力線分佈均勻。

題號 7-50 單題頁

交連PE電力電纜正常運轉溫度90℃,緊急運轉溫度為

  • (A) 100℃
  • (B) 110 ℃
  • (C) 120℃
  • (D) 130℃

正確答案:D

詳解:交連PE電纜正常運轉溫度90℃,緊急運轉溫度為130℃。

題號 7-51 單題頁

下圖係15~25kV級交連PE電纜構造圖,圖中D為

第 7-51 題附圖
  • (A) 絕緣體
  • (B) 內外半導體
  • (C) 外半導體
  • (D) 遮蔽銅線兼作中性線

正確答案:D

詳解:圖中D為遮蔽銅線,兼作中性線。

題號 7-52 單題頁

電力熔絲(PF125E)之裝置位置為

  • (A) 串接於幹線上
  • (B) 靠近幹線開關之分歧線路上
  • (C) 亭置式變壓器前
  • (D) 分歧線路常開點

正確答案:B

詳解:PF125E電力熔絲裝於靠近幹線開關的分歧線路上。

題號 7-53 單題頁

開放型(Open type)負載啟斷開關(LBS)以電纜連接時,其底部端子之連接須採用

  • (A) 有載可切型肘型端頭
  • (B) 非有載可切型肘型端頭
  • (C) 屋內終端接頭或屋外終端接頭
  • (D) 免終端處理直接引接

正確答案:C

詳解:開放型LBS以電纜連接時,底部端子須採用屋內或屋外終端接頭。

題號 7-54 單題頁

額定PF65E電力熔絲,可作為負載電流多少安培之高壓用戶保護用

  • (A) 151~200A
  • (B) 101~150A
  • (C) 50~100A
  • (D) 31~49A

正確答案:D

詳解:PF65E電力熔絲適用負載電流31~49A的高壓用戶保護。

題號 7-55 單題頁

亭置式變壓器面板左下側裝有雙電壓切換開關如使用於22.8kV系統時,應置於多少kV之位置?

  • (A) 3.45kV
  • (B) 6.9kV
  • (C) 13.8kV
  • (D) 27.6kV

正確答案:C

詳解:22.8kV系統(相電壓13.2kV),切換開關應置於13.8kV位置。

題號 7-56 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器附裝之限流熔絲為

  • (A) 後援型
  • (B) 全域型乾井式
  • (C) Bay-O-Net過載型
  • (D) Bay-O-Net故障型

正確答案:B

詳解:沉水式變壓器附裝全域型乾井式限流熔絲,依設備規格。

題號 7-57 單題頁

100kVA單相亭置式變壓器之平均噪音基準,需為多少分貝以下?

  • (A) 48分貝
  • (B) 50分貝
  • (C) 55分貝
  • (D) 60分貝

正確答案:B

詳解:依規格,100kVA單相亭置式變壓器平均噪音基準為50分貝以下。

題號 7-58 單題頁

亭置式變壓器過載及一次側小故障電流保護設備為:

  • (A) 後衛用限流熔絲
  • (B) 電力保險絲
  • (C) 驅弧型熔絲
  • (D) Bay-O-Net過載型熔絲

正確答案:D

詳解:過載及一次側小故障電流由Bay-O-Net過載型熔絲保護。

題號 7-59 單題頁

亭置式變壓器外殼上之標誌6.9/13.8kV-100kVA-L,其中〝L〞係指

  • (A) 環路型
  • (B) 放射型
  • (C) 網路型
  • (D) 一次選擇型

正確答案:A

詳解:變壓器外殼標誌末端的L指環路型。

題號 7-60(複選) 單題頁

下列哪些為亭置式變壓器之檢驗試驗項目?

  • (A) 絕緣電阻試驗
  • (B) 匝比試驗
  • (C) 外觀檢查
  • (D) 負載損及無負載損試驗

正確答案:ABD

詳解:變壓器檢驗試驗含絕緣電阻、匝比及負載損、無負載損試驗,外觀檢查另列。

題號 7-61(複選) 單題頁

亭置式變壓器新品經外觀構造檢查後,應辦理絕緣電阻試驗,合格標準與所用之儀器規格,下列哪些正確?

  • (A) 500V高阻計測試二次線圈與外殼間1000MΩ以上
  • (B) 1000V高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上
  • (C) 500V高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上
  • (D) 2000V高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上

正確答案:BD

詳解:絕緣電阻試驗標準:1000V高阻計或2000V高阻計,二次線圈與外殼間須2000MΩ以上。

題號 7-62(複選) 單題頁

亭置式變壓器實施特性試驗前應先做外觀構造檢查,下列哪些屬外觀構造檢查項目?

  • (A) 外殼及散熱器
  • (B) 絕緣油
  • (C) 匝比
  • (D) 過載熔絲

正確答案:ABD

詳解:外觀構造檢查含外殼散熱器、絕緣油及過載熔絲,匝比屬特性試驗。

題號 7-63(複選) 單題頁

亭置式變壓器之過載保護熔絲負責隔離下列哪種事故型態?

  • (A) 二次線路短路
  • (B) 變壓器一次側層間短路
  • (C) 變壓器二次側層間短路
  • (D) 一次結線對地短路

正確答案:AC

詳解:過載熔絲負責隔離二次線路短路及二次側層間短路事故。

題號 7-64(複選) 單題頁

亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,選用位置應與系統電壓相配合,下列何者正確?

  • (A) 系統電壓為11.4 kV時,應置於6.9 kV位置
  • (B) 系統電壓為11.4 kV時,應置於13.8 kV位置
  • (C) 系統電壓為22.8 kV時,應置於6.9kV位置
  • (D) 系統電壓為22.8 kV時,應置於13.8 kV位置

正確答案:AD

詳解:11.4kV系統(相電壓6.6kV)置於6.9kV;22.8kV系統置於13.8kV。

題號 7-65(複選) 單題頁

亭置式變壓器二次側引出之低壓交連PE電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?

  • (A) 25kVA可引出2/0AWG×2回路
  • (B) 50kVA可引出250MCM ×2回路
  • (C) 100kVA可引出250MCM×3回路
  • (D) 167kVA可引出250MCM× 4回路

正確答案:ACD

詳解:25kVA引2/0AWG×2、100kVA引250MCM×3、167kVA引250MCM×4回路。

題號 7-66(複選) 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器二次側電纜引出線數量,下列哪些敘述正確?

  • (A) 25kVA每只引出2/0AWG×1回路
  • (B) 50kVA每只引出250MCM×1回路
  • (C) 100kVA每只引出250MCM×3回路
  • (D) 167kVA每只引出250MCM×4回路

正確答案:ABD

詳解:25kVA每只2/0AWG×1、50kVA每只250MCM×1、167kVA每只250MCM×4。

題號 7-67(複選) 單題頁

低壓交連PE電纜2/0AWG可使用於下列哪些線路?

  • (A) 輕載幹線
  • (B) 分歧線
  • (C) 接戶線
  • (D) 路燈線

正確答案:ABCD

詳解:2/0AWG低壓電纜可用於輕載幹線、分歧線、接戶線及路燈線。

題號 7-68(複選) 單題頁

亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,下列標示哪些正確?

  • (A) L【最低運轉油位】
  • (B) N【25℃標準油面線】
  • (C) H【最高運轉油位】
  • (D) VH【極高運轉油位】

正確答案:ABC

詳解:油面計標示L最低運轉油位、N 25℃標準油面線、H最高運轉油位。

題號 7-69(複選) 單題頁

亭置式變壓器高壓側電源隔離後操作過載熔絲前,需先施作哪些措施?

  • (A) 清理滴油杯
  • (B) 拉釋壓閥
  • (C) 檢查油面計
  • (D) 清潔肘型端頭

正確答案:BC

詳解:操作過載熔絲前,須先拉釋壓閥洩壓並檢查油面計,確保安全。

題號 7-70(複選) 單題頁

下列哪些設備可作為過電流保護?

  • (A) 125E電力保險絲開關
  • (B) 65E電力保險絲開關
  • (C) 40A限流熔絲開關
  • (D) 負載啟斷開關

正確答案:ABC

詳解:125E、65E電力保險絲開關及40A限流熔絲開關具過電流保護,負載啟斷開關無。

題號 7-71(複選) 單題頁

線路開關除在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電外,在平時可供線路作哪些用途?

  • (A) 分段
  • (B) 連絡
  • (C) 改善功因
  • (D) 引接

正確答案:ABD

詳解:線路開關平時可作分段、連絡及引接,不用於改善功因。

題號 7-72(複選) 單題頁

電力保險絲開關之配件包括哪些?

  • (A) 熔絲鏈
  • (B) 電力保險絲座
  • (C) 電力保險絲
  • (D) 消音器

正確答案:BCD

詳解:電力保險絲開關配件含熔絲座、熔絲及消音器,熔絲鏈屬另一類設備。

題號 7-73(複選) 單題頁

下列之電纜運轉溫度何者正確?

  • (A) 正常連續運轉溫度90℃
  • (B) 過載運轉溫度110℃
  • (C) 緊急運轉溫度130℃
  • (D) 短路溫度250℃

正確答案:ACD

詳解:交連PE電纜正常90℃、緊急130℃、短路250℃,過載110℃不是規定值。

題號 7-74(複選) 單題頁

電纜之製造採用三層一次連續壓出及乾式加硫處理方式製造,所謂三層是指哪三層?

  • (A) 內半導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 外半導體
  • (D) 外皮

正確答案:ABC

詳解:三層一次連續壓出指內半導體、絕緣體及外半導體。

題號 7-75(複選) 單題頁

亭置式變壓器之過電流保護係採用那些熔絲所構成?

  • (A) 後援型限流熔絲
  • (B) 熔絲鏈
  • (C) 油浸式驅弧型過載保護熔絲
  • (D) 電力熔絲

正確答案:AC

詳解:亭置式變壓器過電流保護由後援型限流熔絲與油浸式驅弧型過載熔絲組成。

題號 7-76(複選) 單題頁

亭置式變壓器之後援型限流熔絲係負責隔離下列哪種事故型態?

  • (A) 變壓器過載
  • (B) 變壓器短路
  • (C) 小故障電流
  • (D) 大故障電流

正確答案:BD

詳解:後援型限流熔絲負責隔離變壓器短路及大故障電流。

題號 7-77(複選) 單題頁

亭置式變壓器之過載保護熔絲規格為25A熔絲,可使用於下列哪些場所?

  • (A) 11.4kV系統容量為100 kVA單相變壓器
  • (B) 11.4kV系統容量為167 kVA單相變壓器
  • (C) 22.8kV系統容量為100 kVA單相變壓器
  • (D) 22.8kV系統容量為167 kVA單相變壓器

正確答案:AD

詳解:依官方答案,25A熔絲用於11.4kV 100kVA與22.8kV 167kVA等規格。

題號 7-78(複選) 單題頁

為避免電纜接頭之感應電壓造成人員碰觸接頭發生感電事故,下列何種接頭裝設時應於外半導部份進行有效之接地?

  • (A) 插頭封套
  • (B) 套管插頭
  • (C) 肘型端頭
  • (D) 雙通插頭

正確答案:ABCD

詳解:插頭封套、套管插頭、肘型端頭及雙通插頭外半導部分都需有效接地,防止感應電壓。

題號 7-79(複選) 單題頁

電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?

  • (A) 壓接次數不足
  • (B) 壓接端子每壓一次未旋轉90度致生彎曲變形
  • (C) 壓接工具與壓縮鍵選用不當
  • (D) 端子稜角未磨平引起尖端放電

正確答案:ABCD

詳解:壓接次數不足、未旋轉90度、壓縮鍵選用不當及端子稜角未磨平,皆會導致接頭故障。

題號 7-80(複選) 單題頁

地下配電線路採一次常開環路型配電為原則,其分歧線末端之常開點應裝設何種開關?

  • (A) 熔絲鏈開關(FC)
  • (B) 40A限流開關(NX)
  • (C) 65A電力熔絲開關(P.F)
  • (D) 三相開關

正確答案:ABC

詳解:常開環路分歧線末端常開點可裝熔絲鏈開關、40A限流開關或65A電力熔絲開關。

配電場所

題號 8-1 單題頁

配電場所消防設施之設置、管理與維護應依最新公布之消防法規、納入建築物消防安全系統辦理,並應於申請建築物使用執照時,應由何者檢查合格?

  • (A) 建築主管機關
  • (B) 電力公司
  • (C) 不需檢查
  • (D) 未特別規定

正確答案:A

詳解:配電場所消防設施應由建築主管機關檢查合格。

題號 8-2 單題頁

公告實施地下配電地區,配電場所總樓地板面積4,000平方公尺以下設置面積為

  • (A) 3 × 4公尺一處
  • (B) 3 × 4公尺二處
  • (C) 16平方公尺一處
  • (D) 16平方公尺二處

正確答案:C

詳解:配電場所總樓地板面積4,000平方公尺以下,設置面積為16平方公尺一處。

題號 8-3 單題頁

屋外基礎台應為密閉型,未穿線之管口應加封塞,基礎台設備裝置預留孔應

  • (A) 加木板覆蓋
  • (B) 加塑膠板覆蓋
  • (C) 加混凝土蓋板覆蓋
  • (D) 免覆蓋以利施工

正確答案:C

詳解:屋外基礎台預留孔應加混凝土蓋板覆蓋,確保密閉與安全。

題號 8-4 單題頁

配電場所之地板應以適當斜度傾向門口或集水孔,其斜度應為

  • (A) 1/30~1/50
  • (B) 1/40~1/100
  • (C) 1/50~1/100
  • (D) 1/50~1/150

正確答案:C

詳解:配電場所地板應傾向門口或集水孔,斜度為1/50~1/100,利於排水。

題號 8-5 單題頁

配電場所防火門應設計成

  • (A) 外面上鎖後,不能從裡面開啟
  • (B) 外面上鎖後,仍能從裡面開啟
  • (C) 裡面門旁須裝設警鈴
  • (D) 裡面門旁須裝聯絡電話

正確答案:B

詳解:防火門應設計成外面上鎖後仍能從裡面開啟,利人員逃生。

題號 8-6 單題頁

配電場所裝置之防火閘板通風窗應

  • (A) 配備有定時開關
  • (B) 配備有感溫裝置
  • (C) 配備有手動操作開關
  • (D) 納入大樓自動消防設備

正確答案:B

詳解:防火閘板通風窗須配備感溫裝置,遇高溫自動關閉防止火勢蔓延。

題號 8-7 單題頁

配電場所用戶預埋管之處理方法為

  • (A) 不予處理
  • (B) 僅做埋管即可
  • (C) 預埋管兩端應加密封防水
  • (D) 施做單側防水

正確答案:C

詳解:用戶預埋管兩端應加密封防水,避免水及異物進入配電場所。

題號 8-8 單題頁

公告實施地下配電地區,配電場所總樓地板面積未滿2,000平方公尺設置面積為

  • (A) 3 × 4公尺一處
  • (B) 3 × 4公尺二處
  • (C) 16平方公尺一處
  • (D) 16平方公尺二處

正確答案:A

詳解:配電場所總樓地板面積未滿2,000平方公尺,設置面積為3×4公尺一處。

題號 8-9 單題頁

屋內配電場所用戶自備管線管

  • (A) 不得穿過配電場所內
  • (B) 可沿配電場所內天花板靠牆邊穿過
  • (C) 可沿配電場所內之地板牆角穿過
  • (D) 若不影響供電設備之裝設,得准予穿過配電場所內

正確答案:A

詳解:用戶自備管線不得穿過配電場所內,避免影響供電設備安全。

題號 8-10 單題頁

屋內配電場所之高度,除樑下部分在不影響供電設備之設置,得酌予降低外,其他空間之淨高須維持在

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 2.0公尺
  • (C) 2.5公尺
  • (D) 3.0公尺

正確答案:C

詳解:屋內配電場所淨高須維持2.5公尺,樑下部分可酌降。

題號 8-11 單題頁

40平方公尺屋內配電場所防火門之寬度不得小於

  • (A) 1.0公尺
  • (B) 1.2公尺
  • (C) 1.8公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:C

詳解:40平方公尺屋內配電場所防火門寬度不得小於1.8公尺,利設備進出。

題號 8-12 單題頁

配電場所應預埋符合CNS之E-1級塑膠硬管至建築線外

  • (A) 0.3公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:A

詳解:配電場所預埋E-1級塑膠硬管至建築線外0.3公尺。

題號 8-13 單題頁

屋內配電場所除已規定者外,長與寬均不得小於

  • (A) 2公尺
  • (B) 3.5公尺
  • (C) 4公尺
  • (D) 5公尺

正確答案:B

詳解:屋內配電場所除已規定者外,長與寬均不得小於3.5公尺。

題號 8-14 單題頁

40平方公尺以上用戶配電場所地板之活載重強度不得小於

  • (A) 400公斤/平方公尺
  • (B) 600公斤/平方公尺
  • (C) 900公斤/平方公尺
  • (D) 1200公斤/平方公尺

正確答案:C

詳解:40平方公尺以上配電場所地板活載重強度不得小於900公斤/平方公尺。

題號 8-15 單題頁

屋內配電場所門口應設多少公分以上高度之無筋混凝土(PC)門檻?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:屋內配電場所門口應設10公分以上高度的無筋混凝土門檻,防止水流入。

題號 8-16 單題頁

20平方公尺之屋內配電場所應留設65公分×65公分之通風窗

  • (A) 2只
  • (B) 4只
  • (C) 6只
  • (D) 8只

正確答案:A

詳解:20平方公尺屋內配電場所應留設2只65×65公分通風窗。

題號 8-17 單題頁

屋內配電場所內供應電燈照明插座分路電源,要裝置什麼型式之無熔絲開關(N.F.B)

  • (A) 10AT IC5kA以上
  • (B) 10AT IC10kA以上
  • (C) 15AT IC5kA以上
  • (D) 15AT IC10kA以上

正確答案:D

詳解:場所內照明插座分路電源應裝15AT IC 10kA以上無熔絲開關。

題號 8-18 單題頁

屋內配電場所內,引接至各開關、插座、燈座、燈具之電源線應使用

  • (A) 1.6mm²PVC電纜
  • (B) 2.0mm²PVC電纜
  • (C) 2.6mm²PVC電纜
  • (D) 5.5mm²以上PVC電纜

正確答案:D

詳解:引接至開關、插座、燈具的電源線使用5.5mm²以上PVC電纜。

題號 8-19 單題頁

屋內配電場所之面積應為淨尺寸,其隔間應以雙磚(1B)疊砌,如以鋼筋混凝土隔間,其厚度不得小於多少公分?

  • (A) 10公分
  • (B) 15公分
  • (C) 20公分
  • (D) 12公分

正確答案:D

詳解:配電場所隔間如採鋼筋混凝土,厚度不得小於12公分。

題號 8-20 單題頁

配電場所內配電設備基礎台澆灌混凝土強度須在多少psi以上?

  • (A) 1000psi
  • (B) 2000psi
  • (C) 3000psi
  • (D) 4000psi

正確答案:C

詳解:配電設備基礎台承載重量大,混凝土強度須在3000psi以上。

題號 8-21 單題頁

屋內配電場所於地板面下埋設接地銅棒,其接地棒應露出地板面多少公分?

  • (A) 10公分
  • (B) 0公分
  • (C) 20公分
  • (D) 25公分

正確答案:B

詳解:地板面下埋設的接地棒不需突出,露出地板面0公分,與地面齊平。

題號 8-22 單題頁

配電場所內PVC管內之電纜、電線須用何種清潔劑擦拭乾淨後施工?

  • (A) 二甲苯
  • (B) 丙酮
  • (C) 酒精
  • (D) 石油精

正確答案:D

詳解:PVC管內電纜電線須用石油精擦拭乾淨,揮發快且不傷絕緣。

題號 8-23 單題頁

管壁、牆壁與防水層之接著面,如有油垢或漆類時,應使用何種清潔劑洗滌乾淨?

  • (A) 酒精
  • (B) 石油精
  • (C) 石油
  • (D) 丙酮

正確答案:D

詳解:接著面有油垢或漆類時,用丙酮洗淨,才能使防水層附著。

題號 8-24 單題頁

屋外配電設備基礎台接地,埋設接地棒,其頂端至少在地面下多少公分?

  • (A) 30公分
  • (B) 60公分
  • (C) 90公分
  • (D) 120公分

正確答案:B

詳解:屋外基礎台埋設接地棒,頂端至少在地面下60公分,避免被挖損。

題號 8-25 單題頁

屋內配電場所內之管路防水處理採多少層次處理

  • (A) 1層
  • (B) 2層
  • (C) 3層
  • (D) 4層

正確答案:C

詳解:屋內配電場所管路防水處理採3層次處理,確保防水。

題號 8-26 單題頁

屋內配電場所管路施作第三層防水處理使用之材料為

  • (A) 新水泥
  • (B) 新水泥加急結劑
  • (C) 強力粘著劑
  • (D) 彈性密縫劑

正確答案:D

詳解:第三層防水以彈性密縫劑處理,可適應結構伸縮。

題號 8-27 單題頁

配電設備基礎台設置在人行紅磚道,其露出地面之高度為多少公分為原則?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:基礎台設在人行紅磚道,露出地面高度原則為10公分。

題號 8-28 單題頁

屋內配電場所管路施作第二層防水處理使用之材料為

  • (A) 新水泥
  • (B) 新水泥加急結劑
  • (C) 強力粘著劑
  • (D) 彈性密縫劑

正確答案:B

詳解:第二層防水使用新水泥加急結劑,快速凝固封堵漏水。

題號 8-29 單題頁

屋內配電場所管路施作第一層防水處理使用之材料為

  • (A) 新水泥
  • (B) 新水泥加急結劑
  • (C) 強力粘著劑
  • (D) 彈性密縫劑

正確答案:C

詳解:第一層防水使用強力粘著劑,使後續水泥與管壁黏牢。

題號 8-30 單題頁

屋內配電場所面積20平方公尺以上,未滿100平方公尺之防火門的寬度(公尺)為

  • (A) 1.8公尺
  • (B) 1.7公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 1.2公尺

正確答案:A

詳解:屋內配電場所面積20平方公尺以上未滿100平方公尺,防火門寬度為1.8公尺。

題號 8-31(複選) 單題頁

下列何者符合配電場所設置條件?

  • (A) 新設高壓用戶
  • (B) 新設單相低壓用戶
  • (C) 非公告實施地下配電地區,應開發單位要求者
  • (D) 公告實施地下配電地區新設建築物總樓地板面積在1,000平方公尺以上者

正確答案:AC

詳解:新設高壓用戶與非公告地區應開發單位要求者,須設配電場所;低壓單相用戶不須。

題號 8-32(複選) 單題頁

下列何者是配電場所設置規範?

  • (A) 新設高壓用戶提供20平方公尺一處
  • (B) 新設低壓用戶總樓地板面積未滿2000平方公尺者,提供3*3公尺一處
  • (C) 17樓以上之建築物,依其用電性質、供電技術及實際需要等個案檢討
  • (D) 新設低壓用戶總樓地板面積2,000平方公尺以上未滿4000平方公尺,提供16平方公尺一處

正確答案:AD

詳解:新設高壓用戶提供20平方公尺一處;低壓用戶2000至4000平方公尺提供16平方公尺一處。

題號 8-33(複選) 單題頁

有關配電場所設置規範與法源依據有

  • (A) 公寓大廈管理條例
  • (B) 建築技術規則
  • (C) 新增設用戶配電場所設置規範
  • (D) 電業法

正確答案:BCD

詳解:配電場所設置依建築技術規則、新增設用戶配電場所設置規範及電業法。

題號 8-34(複選) 單題頁

配電場所係指

  • (A) 屋內配電場所
  • (B) 屋外配電所
  • (C) 受電室
  • (D) 變電站

正確答案:AB

詳解:配電場所係指屋內配電場所及屋外配電所。

題號 8-35(複選) 單題頁

屋外配電場所應予

  • (A) 位置放樣
  • (B) 釘樁定界
  • (C) 夯實整平
  • (D) 預埋管路

正確答案:ABCD

詳解:屋外配電場所須放樣、釘樁定界、夯實整平及預埋管路,四項皆是。

題號 8-36(複選) 單題頁

下列何者符合配電場所設置規範?

  • (A) 預埋塑膠硬管至建築線外0.1公尺
  • (B) 面積21平方公尺之配電場所,預埋塑膠硬管6吋管6管
  • (C) 預埋管路管頂至少距路面1.2公尺深
  • (D) 預埋之塑膠硬管應符合CNS之ES-1級

正確答案:CD

詳解:預埋管路管頂至少距路面1.2公尺,且塑膠硬管須符合CNS之ES-1級。

題號 8-37(複選) 單題頁

屋內配電場所隔間有

  • (A) 雙磚(1B)疊砌
  • (B) 鐵絲網
  • (C) 12公分以上厚度之鋼筋混凝土
  • (D) 開放式

正確答案:AC

詳解:屋內配電場所隔間為雙磚(1B)疊砌,或12公分以上厚鋼筋混凝土。

題號 8-38(複選) 單題頁

屋內配電場所分隔牆之構造應

  • (A) 無空隙
  • (B) 無害於防火
  • (C) 無害於防音
  • (D) 可與衛浴設備共用一道牆

正確答案:ABC

詳解:分隔牆須無空隙,且無害於防火及防音,不得與衛浴設備共用牆。

題號 8-39(複選) 單題頁

下列用戶設施何項不得設置於配電場所內?

  • (A) 預埋管
  • (B) 用戶自備管線穿過
  • (C) 高壓用戶責任分界點自備電纜
  • (D) 受電箱

正確答案:BD

詳解:用戶自備管線穿過及受電箱不得設置於配電場所內。

題號 8-40(複選) 單題頁

配電場所設置,用戶應施作

  • (A) 出線盒
  • (B) 接地銅棒
  • (C) 電源線
  • (D) 燈具

正確答案:AB

詳解:配電場所內用戶應施作出線盒及接地銅棒,電源線與燈具由台電依規範設置。

題號 8-41(複選) 單題頁

屋內配電場所之地板應予抹平並可用下列哪些斜度傾向門口或集水孔?

  • (A) 1/50
  • (B) 1/70
  • (C) 1/100
  • (D) 1/120

正確答案:ABC

詳解:配電場所地板抹平後,可用1/50、1/70、1/100斜度傾向門口或集水孔。

題號 8-42(複選) 單題頁

有關配電場所,下列哪些設施須具一小時以上防火時效?

  • (A) 防火門
  • (B) 電纜管道穿牆部分阻火材料
  • (C) 防火閘板
  • (D) 受電箱穿牆部分阻火材料

正確答案:ABCD

詳解:防火門、阻火材料及防火閘板等均須具一小時以上防火時效。

題號 8-43(複選) 單題頁

用戶配電場所設置位置不包含

  • (A) 建築基地外人行道
  • (B) 建築基地外空地
  • (C) 建築基地之地面
  • (D) 建築基地之地面以上樓層

正確答案:AB

詳解:配電場所設置於建築基地內,不含基地外人行道及空地。

題號 8-44(複選) 單題頁

屋內配電場所面積未滿20平方公尺之防火門的寬度(公尺),下列何者為錯誤?

  • (A) 0.8公尺
  • (B) 0.9公尺
  • (C) 1公尺
  • (D) 1.2公尺

正確答案:ABC

詳解:依官方答案,未滿20平方公尺防火門寬度規定1.2公尺,0.8、0.9、1公尺不符。

題號 8-45(複選) 單題頁

屋內配電場所未滿40平方公尺,其通風窗之設置規範下列哪些符合規定?

  • (A) 設置一處
  • (B) 設置二處
  • (C) 每處尺寸65公分x65公分
  • (D) 設置位置一上一下

正確答案:BCD

詳解:未滿40平方公尺配電場所通風窗設二處,每處65x65公分,一上一下。

題號 8-46(複選) 單題頁

屋內配電場所設置通風窗時,其使用百葉窗之材質,下列何者錯誤?

  • (A) 檜木板
  • (B) 塑膠板
  • (C) 鍍鋅鋼板
  • (D) 鍍鋅鐵板

正確答案:ABD

詳解:通風窗百葉窗材質應為鍍鋅鋼板,檜木板、塑膠板、鍍鋅鐵板不符規定。

題號 8-47(複選) 單題頁

屋內配電場所預埋管,上下左右之各管間隔,下列何者錯誤?

  • (A) 130公厘
  • (B) 140公厘
  • (C) 150公厘
  • (D) 160公厘

正確答案:ABC

詳解:預埋管上下左右間隔為160公厘,故130、140、150公厘錯誤。

題號 8-48(複選) 單題頁

配電場所設置規範之電纜管道中,各接線槽之間距,下列何者不符合規定?

  • (A) 20公尺
  • (B) 30公尺
  • (C) 40公尺
  • (D) 60公尺

正確答案:AD

詳解:電纜管道接線槽間距規定為30~40公尺,故20公尺與60公尺不符。

題號 8-49(複選) 單題頁

屋外配電場所預埋6英吋8管排列方式,下列何者錯誤?

  • (A) 單一排列
  • (B) 上下交錯排列
  • (C) 上下平行排列
  • (D) 各尺寸管徑交錯

正確答案:ABD

詳解:預埋6英吋8管以上下平行排列,單一排列、交錯排列不符。

題號 8-50(複選) 單題頁

配電場所之管道間防火門規定,下列哪些是正確?

  • (A) 0.9公尺寬
  • (B) 開啟最小弧度為90度
  • (C) 喇叭型把手
  • (D) 一小時以上防火時效

正確答案:BCD

詳解:管道間防火門開啟最小弧度90度,喇叭型把手,一小時以上防火時效。

常見問題

配電電纜裝修乙級學科有幾題?

本題庫為 V114090113 版,共 741 題、8 個工作項目,其中複選題 169 題。

配電電纜裝修乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。

配電電纜裝修乙級和丙級題庫一樣嗎?

不一樣。本站收錄的是 07400 乙級學科題庫,丙級是另一份題庫,乙級多了複選題與配電場所。

配電電纜裝修乙級學科要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

配電電纜裝修乙級怎麼準備最快?

先練題數最多的幾章,複選題要逐項判斷,再用錯題複習與正式模擬練 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。