配電線路裝修乙級題庫
配電線路裝修乙級學科668題,含複選題,免費練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090111(114/09/01 公告,111/07/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 668 題,分 7 個工作項目,其中複選題 124 題、圖片題 53 題 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做電工專業知識 156 題與活線作業 136 題,再做架線 89 題,三章合計近六成。
複選題 124 題全對才給分;法規與施工的數字要記準,電工章有計算題。再用正式模擬與錯題複習。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 電工專業知識 | 156 題 |
| 基本技能 | 79 題 |
| 裝桿 | 60 題 |
| 架線 | 89 題 |
| 配電設備 | 72 題 |
| 地下配電施工 | 76 題 |
| 活線作業 | 136 題 |
- 電工專業知識
- 考燈泡電阻比較、電感性線圈、桿距弛度與導線張力、正弦波有效值與最大值、V 結線容量與 RLC 並聯。
- 基本技能
- 考滑車繩結與滑車直徑、登桿前清除範圍、繩索安全係數、木桿腳踏釘永久裝設與雙抱電桿螺栓間距。
- 裝桿
- 考低壓線中性線位置、比流器二次側不可開路、支線單眼鐵閂、拉力不平衡補強與橫擔裝桿方向。
- 架線
- 考放線張力、輸配電設備裝置規則的間隔距離、張力接頭位置、緊線站位、H 型壓接套管線尾與大型鋁滑車。
- 配電設備
- 考變壓器一次側額定電流、直流高壓絕緣試驗、電容器開關容量、二次額定電壓、復閉器與 V-V 組合。
- 地下配電施工
- 考電纜拖拉防扭結、交連 PE 電纜接頭綁紮、管路排水坡度、衝擊波電壓、挖土擋土設備與人孔放拉線。
- 活線作業
- 考高壓活線掩蔽順序、活線工具、更換開關第一步、橡皮手套檢驗週期、橡皮線管套入與清洗礙子水壓。
完整題目
電工專業知識
220伏特200瓦特之燈泡,其電阻為110伏特100瓦特燈泡之
- (A) 0.25倍
- (B) 0.5倍
- (C) 2倍
- (D) 4倍
正確答案:C
詳解:R=V²/P:220²÷200=242Ω,110²÷100=121Ω,為2倍。
三個電容器之電容量均為6微法,則並聯時總電容量為
- (A) 3微法
- (B) 6微法
- (C) 12微法
- (D) 18微法
正確答案:D
詳解:電容並聯容量相加,3×6=18微法。
電池之電動勢為1.5伏特,若供給1安培之電流時,其端電壓為1伏特,則電池之內阻為
- (A) 0.5歐姆
- (B) 1歐姆
- (C) 1.5歐姆
- (D) 2歐姆
正確答案:A
詳解:內阻=(1.5-1)÷1=0.5歐姆。
交流電路中之運算,j運算子當其自乘時,即j²為
- (A) 1
- (B) -1
- (C) j
- (D) -j
正確答案:B
詳解:j為虛數單位,j²=-1。
正弦波交流電之有效值為最大值的
- (A) 0.638倍
- (B) 0.707倍
- (C) 1.414倍
- (D) 1.732倍
正確答案:B
詳解:正弦波有效值=最大值÷√2≈0.707倍。
目前家庭用電一般採用110/220伏特電源,該電源之電壓值係指
- (A) 平均值
- (B) 最大值
- (C) 無效值
- (D) 有效值
正確答案:D
詳解:一般所稱110/220V電壓值指有效值。
電路之有效功率為60瓦特,虛功率為80乏爾,則其功率因數為
- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) 0.8
- (D) 1.0
正確答案:B
詳解:視在功率=√(60²+80²)=100,功率因數=60÷100=0.6。
複數=-1+j0,若改以極座標A∠θ表示時,則A=1而∠θ為

- (A) ∠0°
- (B) ∠90°
- (C) ∠180°
- (D) ∠270°
正確答案:C
詳解:-1+j0落在負實軸,大小1,角度180°。
電路中,有一電阻R和感抗X串聯連結,則其線路之功率因數為( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
RLC串聯電路中,當其發生共振時,消耗電功率者為
- (A) 電阻
- (B) 電感
- (C) 電容
- (D) 電導
正確答案:A
詳解:共振時電感與電容的無效功率相抵,只有電阻消耗功率。
電路之總阻抗為6+j8歐姆時,該電路之功率因數為
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 0.86
- (D) 1.0
正確答案:A
詳解:阻抗大小=√(6²+8²)=10,功率因數=6÷10=0.6。
RLC串聯電路中,電源電壓之有效值
- (A) 恆大於VC
- (B) 恆大於VL
- (C) 恆小於VL
- (D) 可能小於VC或VL
正確答案:D
詳解:串聯時電壓相量相加,VL、VC可大於電源,也可小於,故兩者皆有可能。
電感電路中,
- (A) 電壓滯後電流
- (B) 電壓領前電流
- (C) 電壓、電流同相
- (D) 領前或滯後須視感抗之大小而定
正確答案:B
詳解:電感電路中電壓領前電流90°。
交流電路中,若電源頻率愈高,則其容抗值
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不變
- (D) 尚需視電壓之高低而定
正確答案:A
詳解:容抗Xc=1/(2πfC),頻率愈高容抗愈小。
下圖中,若流經電阻R之電流為8安培、電抗X之電流為6安培,則流經電流計之電流多少?

- (A) 6安培
- (B) 8安培
- (C) 10安培
- (D) 14安培
正確答案:C
詳解:R與X電流相差90°,總電流=√(8²+6²)=10A。
有n個完全相同的電阻,其串聯總電阻為並聯總電阻之
- (A) 1/n倍
- (B) n倍
- (C) n²倍
- (D) 1/n²倍
正確答案:C
詳解:串聯為nR,並聯為R/n,比值為n²倍。
複數=5∠36°,=6∠54°,則*為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
在一平衡之Y連結三相配電系統中,線電壓大小為相電壓之

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
平衡三相Y型連結之交流電路,若IL表示線電流,IP表示相電流,則

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
1圓密爾為直徑( )之圓面積。
- (A) 1吋
- (B) 0.1吋
- (C) 0.01吋
- (D) 0.001吋
正確答案:D
詳解:1圓密爾為直徑0.001吋(1 mil)的圓面積。
Y型連結的平衡負載之阻抗與等效△型連結的平衡負載之阻抗相比,Y型各相電阻、電抗等於△型各相電阻、電抗之

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
RLC電路中,當並聯共振時,線路之電流
- (A) 最大
- (B) 最小
- (C) 時大時小
- (D) 零
正確答案:B
詳解:並聯共振時總阻抗最大,線路電流最小。
8歐姆之電阻與6歐姆之感抗串聯時之功率因數為
- (A) 0.4
- (B) 0.6
- (C) 0.8
- (D) 1
正確答案:C
詳解:阻抗=√(8²+6²)=10,功率因數=8÷10=0.8。
有一60赫茲,110伏特的交流電壓送4.4安培的電流經過一個電感性線圈,若電阻可予忽略,則此線圈之電抗為
- (A) 50歐姆
- (B) 35.35歐姆
- (C) 25歐姆
- (D) 12.5歐姆
正確答案:C
詳解:電抗X=V÷I=110÷4.4=25歐姆。
若阻抗=20+j15,則其絕對值為

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:|Z|=√(20²+15²)=25。
複數=-8+j4,=5∠90°,則+為

- (A) -8+j9
- (B) -3+j4
- (C) 8-j9
- (D) 3-j4
正確答案:A
詳解:5∠90°=j5,-8+j4+j5=-8+j9。
兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,其作用力應為原有的
- (A) 1/4倍
- (B) 1/2倍
- (C) 2倍
- (D) 4倍
正確答案:D
詳解:磁力與距離平方成反比,距離減半則作用力為4倍。
導線之電阻R=ρ×(L/A),但ρ=Ω㎜²/m,L單位為m,A單位為㎜²,若其直徑為D(㎜)時,則電阻R為
- (A) ρ×(4L/πD²)
- (B) ρ×(3L/πD²)
- (C) ρ×(2L/πD²)
- (D) ρ×(L/πD²)
正確答案:A
詳解:A=πD²/4,故R=ρL÷(πD²/4)=ρ×4L/πD²。
三個電阻並聯,其電阻分別為5歐姆,10歐姆,15歐姆,若流經5歐姆之電流為6安培,則總電流應為
- (A) 9安培
- (B) 11安培
- (C) 13安培
- (D) 15安培
正確答案:B
詳解:電壓=5×6=30V,I=30÷5+30÷10+30÷15=6+3+2=11A。
電動勢為2伏特,內阻為0.2歐姆之電池,其負載最大可獲得之功率為
- (A) 15瓦特
- (B) 10瓦特
- (C) 6瓦特
- (D) 5瓦特
正確答案:D
詳解:負載電阻等於內阻時功率最大:P=E²÷4r=4÷0.8=5W。
平衡三相電路之線間電壓為V,線電流為I,功率因數為Cosθ,則三相電功率P為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
平衡三相Y型連結之電路,若線電流為100安培,則相電流為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
當交流電路發生共振時,其端電壓與電流之相位關係為
- (A) 視電路為並聯或串聯而定
- (B) 電壓領前電流
- (C) 電壓滯後電流
- (D) 電壓、電流同相位
正確答案:D
詳解:共振時電路呈電阻性,電壓與電流同相位。
電阻、電感、電容串聯之電路,若發生共振時,該電路之功率因數等於
- (A) 0
- (B) 0.5
- (C) 0.866
- (D) 1
正確答案:D
詳解:共振時XL=XC,總阻抗等於R,功率因數為1。
=2+j5歐姆,=3+j8歐姆,=3-j7歐姆,三者串聯後之等值阻抗,其絕對值為

- (A) 10歐姆
- (B) 12歐姆
- (C) 14歐姆
- (D) 16歐姆
正確答案:A
詳解:Z=(2+3+3)+j(5+8-7)=8+j6,絕對值=10歐姆。
若於電感性負載中並聯容量適當之電容器,則可
- (A) 提高功率因數,但加大線路電流
- (B) 降低線路電壓
- (C) 提高功率因數,並可減少線路損失
- (D) 提高功率因數,但會增加線路損失
正確答案:C
詳解:並聯電容可抵消無效電流,提高功率因數,並減少線路電流與損失。
工廠之機器設備總容量為900kW、需用率為0.6、負載設備之總功率因數為0.8,則此工廠需受電設備容量應為( )kVA。
- (A) 432
- (B) 540
- (C) 675
- (D) 715
正確答案:C
詳解:需用容量=900×0.6÷0.8=675kVA。
電感與電容並聯之電路中,通過電感之電流為4安培,通過電容之電流為3安培,則線路總電流等於
- (A) 1安培
- (B) 3安培
- (C) 4安培
- (D) 7安培
正確答案:A
詳解:電感與電容電流相差180°,總電流=4-3=1A。
將一條100歐姆的電阻線分成10等份後,再予以並聯,則其總電阻應為
- (A) 0.1歐姆
- (B) 1歐姆
- (C) 10歐姆
- (D) 100歐姆
正確答案:B
詳解:每等份10Ω,10條並聯=10÷10=1Ω。
一圓形導線,其直徑為D密爾時,其截面積之圓密爾為
- (A) D²
- (B) (π /4)D²
- (C) D²/4
- (D) πD²
正確答案:A
詳解:圓密爾定義為直徑(密爾)的平方,面積=D²圓密爾。
安培表與伏特表之表內區別是
- (A) 安培表內串聯高電阻,伏特表內並聯低電阻
- (B) 安培表內並聯高電阻,伏特表內串聯低電阻
- (C) 安培表內串聯低電阻,伏特表內並聯高電阻
- (D) 安培表內並聯低電阻,伏特表內串聯高電阻
正確答案:D
詳解:安培表並聯低電阻(分流),伏特表串聯高電阻(倍率)。
變壓器試驗項目中,無負載試驗可測出變壓器之
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 絕緣強度
- (D) 二次輸出電流
正確答案:A
詳解:無負載(開路)試驗可測出鐵損。
使用3300/220伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700伏特電源變成三相220伏特時,其接線方法為
- (A) △-△
- (B) △-Y
- (C) Y-△
- (D) Y-Y
正確答案:C
詳解:5700V÷√3≈3300V,一次採Y結線,二次三相220V採△結線。
三條220V用之電熱線結成△,並由三相電源供電時,其消耗功率為3kW,如將此電熱線結成Y並接於相同電源時,其消耗功率變為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
設負載為PkW,欲將功率因數Cosθ₁改善至Cosθ₂所需電容器之容量為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
配電線路桿距為S公尺,弛度為D公尺,導線單位長度之重量為W公斤,水平張力T為
- (A) 8D²/3S
- (B) NS²/8T
- (C) 3D²/8S
- (D) WS²/8D
正確答案:D
詳解:桿距S、弛度D、單位重量W,水平張力T=WS²÷8D。
電容容量為c,兩端加以頻率為f、電壓為E之交流電,則電容供應之無效電力Q為
- (A) E²/(2πfc)
- (B) 2πfcE²
- (C) 2πfcE
- (D) E/(2πfc)
正確答案:B
詳解:Q=E²÷Xc=E²×2πfC。
電感性電路電流向量( )於外加電壓向量。
- (A) 滯後
- (B) 領前
- (C) 同相
- (D) 不定
正確答案:A
詳解:電感性電路電流滯後電壓。
用戶裝設10盞60W,4盞100W之電燈及2具2kW之熱水器,若已知最大需量為3kW,則該用戶之需量因數為
- (A) 160%
- (B) 120%
- (C) 75%
- (D) 60%
正確答案:D
詳解:設備容量=10×60+4×100+2×2000=5000W,需量因數=3÷5=60%。
若交流正弦波的電壓最大值為100V,則其有效值為
- (A) 70.7V
- (B) 110V
- (C) 141V
- (D) 173V
正確答案:A
詳解:有效值=最大值÷√2=100×0.707=70.7V。
絕緣物之絕緣值,除受濕氣之影響外,對溫度之高低亦有影響,若溫度升高,則絕緣電阻值
- (A) 升高
- (B) 不變
- (C) 為零
- (D) 減低
正確答案:D
詳解:絕緣物溫度升高,絕緣電阻值減低。
一負載電阻為10Ω,另一負載電阻為40Ω,兩負載並聯接線時,其總電阻為
- (A) 50Ω
- (B) 30Ω
- (C) 8Ω
- (D) 4Ω
正確答案:C
詳解:並聯:10×40÷(10+40)=8Ω。
兩電壓、電流表連結於交流電路中,其所測得之數值為該交流波形之
- (A) 有效值
- (B) 平均值
- (C) 瞬間值
- (D) 最大值
正確答案:A
詳解:交流電表所測數值為有效值。
變壓器結線中,會產生第三諧波電壓之接法為
- (A) Y-△
- (B) △-△
- (C) △-Y
- (D) Y-Y
正確答案:D
詳解:Y-Y接法無△路徑環流三次諧波,會產生三次諧波電壓。
如下圖所示a.b.c任意兩端之電容為若干?

- (A) 18μf
- (B) 12μf
- (C) 9μf
- (D) 2 μf
正確答案:C
詳解:依圖,ab間為6μF並聯(6與6串聯=3),共9μF。
如下圖,電路之總電流(I)為

- (A) 11安培
- (B) 10安培
- (C) 9安培
- (D) 8安培
正確答案:A
詳解:依圖,15Ω與10Ω並聯為6Ω,加4Ω共10Ω,I=110÷10=11A。
若導電體其長度不變,直徑增加一倍時,則其電阻為原來之( )倍。
- (A) 1/4
- (B) 1/2
- (C) 2
- (D) 4
正確答案:A
詳解:電阻與截面積成反比,直徑加倍面積4倍,電阻為1/4。
兩只2歐姆之電阻並聯後,再與3歐姆及5歐姆二只電阻串聯,則總電阻為
- (A) 12歐姆
- (B) 9歐姆
- (C) 8歐姆
- (D) 7歐姆
正確答案:B
詳解:兩2Ω並聯為1Ω,串聯3Ω、5Ω,共9Ω。
燈泡標明120V 60W,則該燈泡之電阻為( )歐姆。
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 120
- (D) 240
正確答案:D
詳解:R=V²÷P=120²÷60=240Ω。
電爐之電熱線圈電阻為4Ω,其負載電流為20A,則該電爐消耗之電力為
- (A) 80W
- (B) 320W
- (C) 640W
- (D) 1600W
正確答案:D
詳解:P=I²R=20²×4=1600W。
RLC串聯電路中,容抗為100歐姆、感抗為200歐姆、電阻為100歐姆,則此電路之總阻抗為
- (A) 400歐姆
- (B) 173歐姆
- (C) 141歐姆
- (D) 100歐姆
正確答案:C
詳解:X=200-100=100,Z=√(100²+100²)≈141歐姆。
RLC串聯電路中,電壓為E、電阻為R、感抗為XL、容抗為XC,當XL=XC時,此電路電路I為
- (A) 零
- (B) 最小
- (C) (1/2)E/R
- (D) 最大
正確答案:D
詳解:XL=XC時阻抗最小(Z=R),電流I=E/R最大。
交流正弦波電壓之有效值為100伏,則其最大瞬間值為
- (A) 104.5伏
- (B) 110伏
- (C) 141.4伏
- (D) 173.2伏
正確答案:C
詳解:最大值=有效值×√2=100×1.414=141.4V。
60週波四極感應電動機,其同步轉速為
- (A) 7200rpm
- (B) 3600rpm
- (C) 2400rpm
- (D) 1800rpm
正確答案:D
詳解:同步轉速=120f÷P=120×60÷4=1800rpm。
380伏三相四線式電路之相電壓為
- (A) 110伏
- (B) 190伏
- (C) 220伏
- (D) 380伏
正確答案:C
詳解:相電壓=380÷√3≈220V。
如下圖,變壓器V結線,則C與N間之電壓為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
配電線路由3.3kV上升到6.6kV,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
下列各因數中,其數值大於或等於1者為
- (A) 需量因數
- (B) 負載密度因數
- (C) 負載因數
- (D) 參差因數
正確答案:D
詳解:參差因數=各負載最大需量總和÷合成最大需量,大於或等於1。
下圖中,圖a之線路損失為圖b之

- (A) 1/4倍
- (B) 1/2倍
- (C) 2倍
- (D) 4倍
正確答案:D
詳解:圖a損失=20²×0.2=80W,圖b僅兩線路10²×0.2=20W,為4倍。
三個相同電阻並聯後,其總電阻為原來個別電阻值之
- (A) 3倍
- (B) 2倍
- (C) 1/3倍
- (D) 1/2倍
正確答案:C
詳解:n個相同電阻並聯,總電阻為1/n,三個即1/3倍。
配電線路由原3.3kV改壓為6.6/11.4kV時,若其供電容量不變,則其線路電壓降百分率約為原來之

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
二具額定100kVA變壓器作V-V結線時,其額定最大輸出容量為( )kVA。
- (A) 200
- (B) 173.2
- (C) 150
- (D) 141.4
正確答案:B
詳解:V-V結線最大輸出=√3×100=173.2kVA。
標稱100伏特100瓦特的白熾燈,接在110伏特的電路上,其所耗電功率為
- (A) 90.9瓦特
- (B) 110瓦特
- (C) 121瓦特
- (D) 133瓦特
正確答案:C
詳解:R=100²÷100=100Ω,P=110²÷100=121W。
如下圖,X₁及X₂兩感抗並接於交流電路中,則a、b間之阻抗為

- (A) (X₁.X₂)/(X₁+X₂)
- (B) (X₁+X₂)/(X₁.X₂)
- (C) j(X₁.X₂)/(X₁+X₂)
- (D) (X₁+X₂)/j(X₁.X₂)
正確答案:C
詳解:電感並聯:jX₁×jX₂÷j(X₁+X₂)=jX₁X₂÷(X₁+X₂)。
下圖單相三線式線路,如每條電線之電阻為0.5Ω時,其全部線路損失為

- (A) 78W
- (B) 84W
- (C) 92W
- (D) 96W
正確答案:B
詳解:依圖,損失=8²×0.5+10²×0.5+中性線2A²×0.5=32+50+2=84W。
工廠某日用電負載曲線如下圖,其負載率為

- (A) 45%
- (B) 60%
- (C) 67%
- (D) 73%
正確答案:B
詳解:依圖,用電量432kWh÷24h=18kW,最大30kW,負載率=60%。
三相變壓器15kVA變壓比為11400/220V,其低壓側額定電流約為
- (A) 30A
- (B) 37.5A
- (C) 39.4A
- (D) 68A
正確答案:C
詳解:I=15000÷(√3×220)≈39.4A。
RLC並聯電路,若頻率小於共振頻率時,則該電路呈
- (A) 電阻性
- (B) 電容性
- (C) 電感性
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:並聯電路頻率低於共振時,電感電流較大,呈電感性。
下圖中a.b間之等值電容為

- (A) 3μf
- (B) 6μf
- (C) 7.5μf
- (D) 12μf
正確答案:A
詳解:依圖,3+3=6μF並聯,與6μF串聯,6×6÷12=3μF。
下圖中,伏特計之內阻為20KΩ,則所測得電壓為

- (A) 50V
- (B) 66.6V
- (C) 80V
- (D) 110V
正確答案:A
詳解:依圖,20kΩ並聯20kΩ=10kΩ,與串聯10kΩ分壓,電壓=100×10÷20=50V。
直徑2.0㎜、長100M、電阻係數ρ=0.017Ω㎜²/M之軟銅線,其電阻為
- (A) 0.17Ω
- (B) 0.34Ω
- (C) 0.54Ω
- (D) 0.85Ω
正確答案:C
詳解:A=π×1²=3.14mm²,R=0.017×100÷3.14≈0.54Ω。
有A、B兩根同材質之銅線,A導線直徑1.6㎜、長100M,B導線直徑3.2㎜、長200M,則A導線之電阻為B導線電阻之
- (A) 4倍
- (B) 2倍
- (C) 1倍
- (D) 0.5倍
正確答案:B
詳解:R∝L÷d²:A=100÷1.6²,B=200÷3.2²,比值為2倍。
有一2kW電熱器,連續使用10分鐘,則所發生之熱量為
- (A) 4,800仟焦耳
- (B) 2,400仟焦耳
- (C) 1,600仟焦耳
- (D) 1,200仟焦耳
正確答案:D
詳解:熱量=2kW×600s=1200kJ。
有一電熱器使用電壓為110V,使用電流為3A,若連續使用2小時,則其所耗電力為
- (A) 0.3kWh
- (B) 0.6kWh
- (C) 0.33kWh
- (D) 0.66kWh
正確答案:D
詳解:P=110×3=330W,330W×2h=0.66kWh。
下圖中,如A、B兩端接於110V電源,當開關S投入時,電流計之電流值約為開關S打開時之

- (A) 1.5倍
- (B) 2倍
- (C) 2.3倍
- (D) 2.5倍
正確答案:C
詳解:依圖,S閉合時短路兩電阻,R=5Ω;打開時6.67+5=11.67Ω,電流比≈2.3倍。
下圖中,其功率因數為

- (A) 100%
- (B) 80%
- (C) 75%
- (D) 60%
正確答案:B
詳解:R電流4A、X電流3A,總電流5A,功率因數=4÷5=80%。
下圖所示,係三相平衡電路,R=4Ω,X=3Ω,其所消耗總電力約為

- (A) 7.7kW
- (B) 13.4kW
- (C) 23.2kW
- (D) 94.2kW
正確答案:C
詳解:△接每相Z=5Ω,I=220÷5=44A,P=3×44²×4≈23.2kW。
下圖所示,三相Y接平衡電路,R=8Ω,X=6Ω,其所消耗總電力為

- (A) 1.61kW
- (B) 3.87kW
- (C) 6.71kW
- (D) 11.62kW
正確答案:C
詳解:依官方答案,Y接R=8Ω、X=6Ω平衡電路消耗電力為6.71kW。
下圖所示,1ψ3W電路中,若在"X"符號處發生斷線,則線路會發生何種狀況

- (A) 電路之電力損失會顯著減少
- (B) 電源變壓器有燒損之虞
- (C) 電源變壓器之接地線有燒損之虞
- (D) 負載不平衡時,負載端電壓會產生異常現象
正確答案:D
詳解:中性線斷線時,不平衡負載的端電壓會異常,一邊過高一邊過低。
低壓三相感應電動機並聯電容器,其主要目的為
- (A) 抑制電動機之起動電流
- (B) 抑制電動機之轉差速率
- (C) 用來改善功率因數
- (D) 用來調整電動機之轉速
正確答案:C
詳解:並聯電容器可供應無效電力,用來改善功率因數。
一具三相感應電動機,由電源頻率50Hz改接到60Hz,其轉速狀況如何
- (A) 不會轉動
- (B) 轉速無變化
- (C) 轉速變快
- (D) 轉速變慢
正確答案:C
詳解:轉速Ns=120f÷P,頻率升高轉速變快。
額定容量25kVA單相變壓器三具接成Δ結線供電,因其中一具故障,則改接成V結線繼續供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在( )以內。
- (A) 50%
- (B) 57%
- (C) 85%
- (D) 100%
正確答案:B
詳解:V結線容量=√3×25=43.3kVA,為原三具共75kVA的57.7%。
額定容量10kVA單相變壓器乙具,若其二次額定電壓為120V時,則其二次額定電流為
- (A) 20.83A
- (B) 41.66A
- (C) 83.33A
- (D) 166.66A
正確答案:C
詳解:I=10000÷120≈83.3A。
3ψ4W式配電線路,如將電壓提升為原來電壓2倍時,則其電力損失為原來
- (A) 1/4倍
- (B) 1/2倍
- (C) 2倍
- (D) 4倍
正確答案:A
詳解:損失∝1/V²,電壓提高2倍,損失為1/4倍。
下圖所示,有一1ψ2W配電線路,在a點處電壓為110V,則C點處電壓為( )V。

- (A) 110
- (B) 107
- (C) 105
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依圖,ab壓降30×0.1=3V,bc壓降10×0.2=2V,c點=110-3-2=105V。
一線圈電阻為0.05MΩ,接到1.5V電池上,如電池之內阻為0.1MΩ時,則流經此線圈之電流為
- (A) 100µA
- (B) 10µA
- (C) 1µA
- (D) 1,000µA
正確答案:B
詳解:總電阻0.15MΩ,I=1.5÷0.15M=10μA。
下圖所示,其電流I應為多少安培?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
單相變壓器,其輸出之效率最大時η=90%,輸出電力為20kW,則此變壓器之鐵損約為( )W。
- (A) 90
- (B) 100
- (C) 110
- (D) 120
正確答案:C
詳解:依官方答案,最大效率時銅損等於鐵損,由輸出20kW、效率90%求得。
如下圖RLC並聯電路中,接於交流電源,流經電流計之電流為多少?

- (A) 2.2A
- (B) 4.4A
- (C) 6.6A
- (D) 8.8A
正確答案:B
詳解:依圖,IR=110÷25=4.4A,IL與IC各2.2A相抵,總電流4.4A。
下圖所示,Y-△電阻轉換,則r為

- (A) 3R
- (B) 2R
- (C) 1/3R
- (D) 1/2R
正確答案:C
詳解:Y轉△時R=3r,故r=R/3。
變壓器容量為100 kVA,若每日負載有10小時80kW,12小時為50kW,負載功率因數為0.8,則全日總用電量為
- (A) 100kWh
- (B) 600kWh
- (C) 800kWh
- (D) 1400kWh
正確答案:D
詳解:全日用電量=80×10+50×12=800+600=1400kWh。
一用戶之設備容量100kVA,功率因數為0.8,需量因數50%,則該用戶最大需量為
- (A) 40kW
- (B) 50kW
- (C) 80kW
- (D) 100kW
正確答案:A
詳解:最大需量=100×0.8×0.5=40kW。
插座分電盤以3ø4W 208/120伏電源供電,A,B,C相負載分別為2700VA, 1260VA,1260VA,則A相電流為多少安培
- (A) 10.5
- (B) 14.5
- (C) 22.5
- (D) 45
正確答案:C
詳解:A相電流=2700÷120=22.5A。
插座分電盤以3ø4W 208/120伏電源供電,回路1負載為720VA,則該回路之電流為多少安培
- (A) 1.5
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 10
正確答案:C
詳解:回路電流=720÷120=6A。
三相電動機起動電流應不超過下列之限制,否則應使用降壓型操作器。對於低壓用戶380伏供電,每台電動機容量不超過( ),不加限制。
- (A) 5馬力
- (B) 10馬力
- (C) 15馬力
- (D) 50馬力
正確答案:D
詳解:依官方答案,低壓380V供電每台電動機容量不超過50馬力不受限制。
消防泵以3ø3W 380伏電源供電,總容量18.6kW,功率因數為0.95,至低壓配電盤距離20m,則該泵電流為
- (A) 10.25安培
- (B) 29.75安培
- (C) 50.05安培
- (D) 100.25安培
正確答案:B
詳解:I=18600÷(√3×380×0.95)≈29.75A。
工廠之負載有效功率40kW,無效功率50kVAR,電容器20kVAR,則工廠之功率因數為
- (A) 0.2
- (B) 0.4
- (C) 0.8
- (D) 0.9
正確答案:C
詳解:淨無效功率=50-20=30kVAR,pf=40÷√(40²+30²)=0.8。
將三個額定功率各為l0W、50W、100W之l0Ω電阻串聯後,其最大額定功率為
- (A) 30W
- (B) 60W
- (C) 110W
- (D) 160W
正確答案:A
詳解:串聯電流相同,以10W電阻限制:I=1A,總功率=1²×30=30W。
RLC並聯電路中,電壓為E、電阻為R、感抗為XL、容抗為XC,當XL=XC時,此電路電流為
- (A) 電路電流大小會隨著頻率增加而先減後增
- (B) 會隨頻率增加而先增後減
- (C) 會隨著頻率增加而增加
- (D) 會隨著頻率增加而減少
正確答案:A
詳解:並聯共振時電流最小,頻率增加時電流先減後增。
RLC串聯電路中,線路頻率低於諧振頻率時,電流與頻率之關係為
- (A) 電流隨頻率上升而曲線遞增
- (B) 電流隨頻率上升而曲線遞減
- (C) 電流增減與諧振頻率成正比
- (D) 電流增減與頻率無關
正確答案:A
詳解:頻率低於共振時,頻率上升阻抗下降,電流隨之曲線遞增。
RLC並聯電路中,線路頻率高於諧振頻率時
- (A) 線路呈「電容性」,電壓滯後電流
- (B) 線路呈「電容性」,電壓導前電流
- (C) 線路呈「電感性」,電壓滯後電流
- (D) 線路呈「電感性」,電壓導前電流
正確答案:A
詳解:並聯電路頻率高於共振,容性電流大,呈電容性,電壓滯後電流。
某線圈加入直流100伏特電壓時,通過電流為25安培,加入100伏特交流電壓時,電流為20安培,則線圈的電感抗為
- (A) 2Ω
- (B) 3Ω
- (C) 4Ω
- (D) 5Ω
正確答案:B
詳解:R=100÷25=4Ω,Z=100÷20=5Ω,X=√(5²-4²)=3Ω。
RLC串並聯電路如下圖,R=3Ω,XL=4Ω,XC=2Ω,電流IL= 4.5∠0° A,則IR為

- (A) 2A
- (B) 4A
- (C) 6A
- (D) 8A
正確答案:B
詳解:依官方答案,由圖電路求得電阻支路電流IR為4A。
一RL串聯電路,R=3Ω、XL=4,則此電路之阻抗及功率因數為
- (A) 5歐姆、0.6
- (B) 0.75歐姆、0.75
- (C) 17歐姆、0.8
- (D) 12歐姆、0.9
正確答案:A
詳解:Z=√(3²+4²)=5Ω,功率因數=3÷5=0.6。
有一線圈電感量為0.1亨利,接於100伏特50HZ之電源,則此線圈之感抗為
- (A) 3.14歐姆
- (B) 6.28歐姆
- (C) 15.7歐姆
- (D) 31.4歐姆
正確答案:D
詳解:XL=2πfL=2×3.14×50×0.1=31.4Ω。
一電路如下圖,當t=0時電容電量為0庫侖,同時投入(ON)開關SW,此時電壓源輸出電流Is為

- (A) 0A
- (B) 1A
- (C) 3A
- (D) 4A
正確答案:C
詳解:t=0電容短路,總電阻=3+6×3÷9=5Ω,Is=15÷5=3A。
RLC串聯電路,下列敘述何者錯誤?
- (A) 若XL=XC,則電壓與電流同相
- (B) 若XL=XC,則功率因數為0.5
- (C) 若XL>XC,則電路呈電感性
- (D) 若XL<XC,則電路呈電容性
正確答案:B
詳解:XL=XC時功率因數為1,不是0.5,故B敘述錯誤。
一電路如下圖,在穩態時,6Ω電阻兩端電壓為

- (A) 2V
- (B) 5V
- (C) 7.5V
- (D) 10V
正確答案:D
詳解:穩態時電容視為斷路,電流=15÷(3+6),6Ω電壓=15×6÷9=10V。
RLC串聯電路在任何頻率下,其總阻抗可以下列何者表示?
- (A) R+j(XL- XC)
- (B) R+j(XL+XC)
- (C) R-j(XL-XC)
- (D) R-j(XL+XC)
正確答案:A
詳解:串聯阻抗Z=R+j(XL-XC)。
高頻電路中,電感器可視為
- (A) 短路
- (B) 斷路
- (C) 電壓源
- (D) 電流源
正確答案:B
詳解:高頻時感抗XL=2πfL極大,電感器可視為斷路。
RLC串聯電路中,當電源頻率由0逐漸增至∞時,電路之電流將
- (A) 先增後減
- (B) 先減後增
- (C) 逐漸增加
- (D) 逐漸減少
正確答案:A
詳解:頻率由0增至∞,電流先增(趨近共振)後減。
一純電容電路接於60HZ、110V之交流電源,自該電源處取得2.2A電流,則該電容器之電容值為
- (A) 0.02µF
- (B) 50µF
- (C) 53µF
- (D) 0.05µF
正確答案:C
詳解:Xc=110÷2.2=50Ω,C=1÷(2π×60×50)≈53μF。
RLC串聯電路中,若阻抗XL>XC,下列敘述何者正確?
- (A) 該電路呈電容性
- (B) 該電路電流超前電壓
- (C) 該電路電壓超前電流
- (D) 該電路功率因數滯後
正確答案:B
詳解:依官方答案,選B;一般XL>XC時電路呈電感性。
一0.1亨利之電感線圈與20歐姆之電阻串聯,接於100伏特、25赫茲電源,其阻抗約為
- (A) 20歐姆
- (B) 25歐姆
- (C) 32歐姆
- (D) 45歐姆
正確答案:B
詳解:XL=2π×25×0.1≈15.7Ω,Z=√(20²+15.7²)≈25Ω。
如下圖所示電路,其阻抗為

- (A) 50Ω電壓導前電流
- (B) 70Ω電壓導前電流
- (C) 50Ω電壓滯後電流
- (D) 70Ω電壓滯後電流
正確答案:A
詳解:Z=√(30²+(140-100)²)=50Ω,呈電感性,電壓導前電流。
如下圖所示電路,若XL由140Ω起持續增加,則電流I之變化為

- (A) 增大
- (B) 減小
- (C) 先減小後將再增加
- (D) 先增大後將再減小
正確答案:B
詳解:XL自140增大,淨電抗增大,阻抗變大,電流減小。
如下圖所示電路,若R由30Ω起持續增加,電路之功率因數變化為

- (A) 增大
- (B) 先增大後再減小
- (C) 減小
- (D) 先減小後再增加
正確答案:A
詳解:R增大,功率因數=R/Z隨之增大。
一交流電路在頻率f時,將20Ω電阻和10Ω電感抗並聯,再將頻率提升至2f,此時總電流將會
- (A) 下降
- (B) 上升
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:頻率加倍,感抗加倍,電感電流減半,總電流下降。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,則其滿載效率為
- (A) 90%
- (B) 90.9%
- (C) 91.8%
- (D) 97.8%
正確答案:A
詳解:輸出=50×0.9=45kW,總損失=5kW,效率=45÷(45+5)=90%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,則其半載效率為
- (A) 91.8%
- (B) 88.2%
- (C) 81.8%
- (D) 90.9%
正確答案:A
詳解:半載輸出22.5kW,銅損=4000×(1/2)²=1000W,效率=22.5÷(22.5+1+1)≈91.8%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,負載量為多少時,可產生最大效率?
- (A) 22.5 kVA
- (B) 24.5 kVA
- (C) 23.5 kVA
- (D) 25 kVA
正確答案:A
詳解:依官方答案,最大效率負載由銅損等於鐵損求得,約為22.5。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,其滿載損失比為
- (A) 25%
- (B) 400%
- (C) 28%
- (D) 22.5%
正確答案:A
詳解:損失比為鐵損÷銅損=1000÷4000=25%。
一三相電路如下圖,電源相序為abc,伏特,則為

- (A) 10∠90°A
- (B) 17.3∠90°A
- (C) 10∠60°A
- (D) 17.3∠60°A
正確答案:C
詳解:依官方答案記:△負載每相Z=5+j5√3=10∠60°Ω,故電流為10∠60°A。
下列敘述哪些正確?
- (A) 電流由高電位流向低電位
- (B) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成正比
- (C) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成反比
- (D) I=E/R為歐姆定律
正確答案:ACD
詳解:電流由高電位流向低電位;電壓不變時電流與電阻成反比;I=E/R為歐姆定律。
下列敘述哪些正確?
- (A) 電容量的單位為法拉
- (B) 電容量的大小,與其兩極板之間介電質的介電係數成正比
- (C) 電容量的大小,與其兩極板之間介電質的介電係數成平方正比
- (D) 電容量的大小,如將兩極板間的距離加長一倍,則電容量為原來的1/2倍
正確答案:ABD
詳解:電容單位為法拉,C=εA/d,與介電係數成正比、與距離成反比。
下列敘述哪些正確?
- (A) 電感量的單位為亨利
- (B) 兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,則其作用力為原來的4倍
- (C) 單位磁極在磁場中某點的受力,稱為該點之磁場強度
- (D) 兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,則其作用力為原來的2倍
正確答案:ABC
詳解:電感單位亨利;磁力與距離平方成反比,距離減半力為4倍;磁場強度即單位磁極所受力。
下列哪些因素會影響電阻值的大小?
- (A) 導體的材料
- (B) 導體的截面積
- (C) 導體的長度
- (D) 導體的溫度
正確答案:ABCD
詳解:電阻R=ρL/A,受材料、長度、截面積及溫度影響。
並聯電路特性,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 各電阻器之電流相等
- (B) 電阻器並聯愈多,總電流愈小
- (C) 總消耗功率等於各電阻器消耗功率之和
- (D) 總電壓等於各電阻器電壓
正確答案:ABD
詳解:並聯各電阻電壓相同、電流不同;並聯愈多總電流愈大,故A、B、D有誤。
有關電壓源與電壓表內阻,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 電壓源內阻愈小愈好;電壓表內阻愈小愈好
- (B) 電壓源內阻愈小愈好;電壓表內阻愈大愈好
- (C) 電壓源內阻愈大愈好;電壓表內阻愈小愈好
- (D) 電壓源內阻愈大愈好;電壓表內阻愈大愈好
正確答案:ACD
詳解:電壓源內阻愈小愈好,電壓表內阻愈大愈好,故A、C、D有誤。
欲量測負載的電壓及電流,所用儀表之連接,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 電壓表與負載串聯;電流表與負載串聯
- (B) 電壓表與負載串聯;電流表與負載並聯
- (C) 電壓表與負載並聯;電流表與負載並聯
- (D) 電壓表與負載並聯;電流表與負載串聯
正確答案:ABC
詳解:電壓表與負載並聯,電流表與負載串聯,其他接法皆有誤。
有關家庭用電,下列敘述哪些正確?
- (A) 家庭用電器係以並聯方式連結
- (B) 使用的電器並聯愈多,則總電流愈大
- (C) 使用保險絲的連接應與電路並聯
- (D) 家庭用電器應適當接地,以免有觸電的危險
正確答案:ABD
詳解:家用電器並聯,並聯愈多電流愈大,須接地防觸電;保險絲應串聯,非並聯。
下列哪些電器設備無法改善馬達負載之功率因素?
- (A) 電容器
- (B) 電感器
- (C) 電阻器
- (D) 電導器
正確答案:BCD
詳解:改善功率因數需供應超前電流的電容器;電感器、電阻器、電導器皆不能。
有關電位,下列敘述哪些為正確?
- (A) 具有方向
- (B) 愈靠近正電荷處電位愈高
- (C) 具有大小
- (D) 與溫度成正比
正確答案:BC
詳解:電位有大小,愈靠近正電荷電位愈高;電位為純量,無方向,也與溫度無關。
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 用電阻檔測燈泡的電阻
- (B) 用電流檔測燈泡的電壓
- (C) 用直流電壓檔測燈泡的電流
- (D) 用交流電壓檔測燈泡的電流
正確答案:BCD
詳解:檢測燈泡是否燒壞用電阻檔量電阻;其他量測方式皆有誤。
求下圖之I、V₁及V₂=?

- (A) I=3A
- (B) I₂=3A
- (C) V₁=24V
- (D) V₂=6V
正確答案:ACD
詳解:3Ω與6Ω並聯得2Ω,總電阻10Ω,I=3A,V₁=24V,V₂=6V。
依據台灣電力公司配電技術手冊「配電電腦圖資制度」,下列配電圖資哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
依據台灣電力公司配電技術手冊「配電電腦圖資制度」,下列配電圖資哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
對於導體電阻值,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 電阻與長度成正比
- (B) 電阻與截面積成正比
- (C) 電阻與長度無關
- (D) 電阻與截面積無關
正確答案:BCD
詳解:電阻與長度成正比、與截面積成反比,故B、C、D有誤。
RLC串聯電路中,當發生共振時,下列哪些正確?
- (A) 電路之電流為最大
- (B) 電容抗等於電感抗
- (C) 電路總阻抗為純電阻特性
- (D) 電路之電流為最小
正確答案:ABC
詳解:串聯共振時XL=XC,阻抗最小為純電阻,電流最大。
有關交流電,下列敘述哪些正確?
- (A) 電壓及電流大小及電壓極性、電流方向均隨時間改變
- (B) 頻率與週期互為倒數
- (C) 波峰因數(C.F)=最大值/有效值
- (D) 波峰因數(C.F)=有效值/平均值
正確答案:ABC
詳解:交流電大小與方向隨時間變;頻率與週期互為倒數;波峰因數=最大值÷有效值。
8歐姆電阻與6歐姆電感抗串聯之負載,其阻抗值Z=?及功率因數cosθ=?
- (A) Z=10Ω
- (B) Z=20Ω
- (C) cosθ=0.6
- (D) cosθ=0.8
正確答案:AD
詳解:Z=√(8²+6²)=10Ω,cosθ=8÷10=0.8。
三相變壓器22.8kV-220/380V,容量為1000 kVA,負載功率因數為0.9,鐵損3.4kW,銅損11kW,若每日滿載有18小時,1/2負載6小時,則該變壓器全日
- (A) 鐵損3.4kWh
- (B) 鐵損81.6kWh
- (C) 銅損11 kWh
- (D) 銅損214.5 kWh
正確答案:BD
詳解:鐵損3.4kW×24h=81.6kWh;銅損11×18+11×(1/4)×6=214.5kWh。
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2標示規格AC 380V、3極、50/100A、65/33kA,下列敘述何者正確
- (A) AT 50A
- (B) AT 100A
- (C) AF 50A
- (D) AF 100A
正確答案:AD
詳解:規格50/100A中,AT為跳脫額定50A,AF為框架100A。
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2標示規格AC 380V、3極、50/100A、65/33kA,下列敘述何者正確?
- (A) ICU 33 kA
- (B) ICU 65 kA
- (C) ICS33 kA
- (D) ICS65 kA
正確答案:BC
詳解:規格65/33kA中,ICU(極限啟斷容量)65kA,ICS(運轉啟斷容量)33kA。
電磁開關,下列敘述何者正確
- (A) 由電磁接觸器及積熱電驛組成
- (B) 具有延時動作之特性,無法瞬間啟斷故障流,只作過載保護
- (C) 常用於控制及保護電動機或600V以下操作頻繁之場所
- (D) 常用於控制及保護電動機或600V以上操作頻繁之場所
正確答案:ABC
詳解:電磁開關由接觸器加積熱電驛組成,只作過載保護,常用於600V以下電動機控制。
諧波污染源,下列敘述何者正確?
- (A) 非線性轉換類為主要諧波源
- (B) 鐵心激磁類
- (C) 不對稱負載
- (D) 對稱負載
正確答案:ABC
詳解:非線性轉換類、鐵心激磁類及不對稱負載皆為諧波源;對稱負載則不是。
基本技能
滑車繩與滑車之固定,採用之繩結為
- (A) 稱人結
- (B) 繫木結
- (C) 木材結
- (D) 雙半結
正確答案:A
詳解:滑車繩與滑車固定採稱人結,結不會滑動且易解。
登木桿時應檢視從地面上至( )公尺範圍內有無腐蝕或損壞。
- (A) 0.5
- (B) 1.0
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:C
詳解:登木桿前應檢視地面至約1.5公尺範圍有無腐蝕或損壞。
配電外線用舊繩之實用安全強度為新繩之
- (A) 1/2
- (B) 2/3
- (C) 3/4
- (D) 4/5
正確答案:A
詳解:依規定,配電外線舊繩實用安全強度為新繩的1/2。
配電外線用繩索經使用後,直徑縮小至原來直徑之( )時應予報廢,不可繼續使用。
- (A) 1/2
- (B) 2/3
- (C) 3/4
- (D) 4/5
正確答案:C
詳解:繩索直徑縮小至原直徑的3/4時,強度大減,應報廢。
配電外線用舊繩係指使用經( )個月以上之繩索。
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:B
詳解:依規定,使用6個月以上的繩索視為舊繩。
配電外線用安全帽應具耐3.6公斤圓鐵球從( )公尺高處墜落衝擊力之性能。
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:依規定,安全帽須耐3.6公斤鐵球自1.5公尺墜落衝擊。
配電外線用3/4吋白棕繩扯斷強度為2440公斤,則新繩的實用安全強度為
- (A) 1220公斤
- (B) 610公斤
- (C) 488公斤
- (D) 244公斤
正確答案:C
詳解:新繩安全係數5,實用安全強度=2440÷5=488公斤。
配電外線工作用繩索之工作安全係數,新繩索為
- (A) 10
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 2
正確答案:B
詳解:配電外線用繩索,新繩工作安全係數為5。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,於軟弱土質豎建電桿,其埋設深度應較普通土質加深( )公分。
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依台電規範,軟弱土質豎桿埋深較普通土質加深30公分。
配電外線系統所謂低壓是指電壓在( )以下者。
- (A) 200伏
- (B) 380伏
- (C) 500伏
- (D) 750伏
正確答案:D
詳解:配電外線系統所謂低壓是指電壓750伏以下。
採用3/4吋直徑的滑車繩,選用滑車時,其最小直徑應在( )公分以上。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依官方答案,3/4吋滑車繩所用滑車直徑最小應在15公分以上。
桿上作業,慣用右手者,通常將帆布袋懸掛於作業者安全掛桿帶之( )較易拿取細小器材。
- (A) 右上側
- (B) 右下側
- (C) 左下側
- (D) 左上側
正確答案:C
詳解:慣用右手者將帆布袋掛於掛桿帶左下側,右手易取小器材。
建桿時,當電桿豎立位置正確後,其首要工作應為
- (A) 隨即填土
- (B) 登桿解開拉繩
- (C) 綁腳木
- (D) 調整電桿孔方向
正確答案:A
詳解:電桿豎立位置正確後,首要工作是隨即填土固定。
以7條鍍鋅鐵線製做支線紮頭,各股線繞紮匝數依序為( )匝。
- (A) 10、9、8、7、6、5、4
- (B) 10、10、9、8、7、6、5
- (C) 10、10、9、9、8、7、6
- (D) 10、10、9、9、8、8、7
正確答案:C
詳解:依規範,7條鍍鋅鐵線支線紮頭各股繞紮匝數依序為10、10、9、9、8、7、6匝。
配電外線用舊安全帶應具備( )以上抗張力。
- (A) 250公斤
- (B) 400公斤
- (C) 650公斤
- (D) 800公斤
正確答案:A
詳解:舊安全帶應具備250公斤以上抗張力。
在木桿上工作時,裝釘兩支腳踏釘之角度以( )為宜。
- (A) 60°~90°
- (B) 60°~120°
- (C) 90°~120°
- (D) 120°~180°
正確答案:C
詳解:木桿裝釘兩支腳踏釘的角度以90°~120°為宜。
為作業方便,桿下工作人員宜
- (A) 佩戴工具腰帶(含隨身工具)
- (B) 佩戴安全帶(含掛桿帶及隨身工具)
- (C) 將隨身工具插在工作服後褲袋
- (D) 不需攜帶隨身工具
正確答案:A
詳解:桿下人員佩戴工具腰帶(含隨身工具)較方便。
在水田等軟弱地帶搬運電桿所採用之搬運方式,以( )較為適當。
- (A) 人工扛抬
- (B) 使用滾桿架或滾木台
- (C) 使用二輪運桿車
- (D) 人力拖拉
正確答案:B
詳解:軟弱地帶搬運電桿宜使用滾桿架或滾木台,避免陷入泥中。
於常開點操作開關,應先量測開關兩側之相別,當兩側電壓差在標稱電壓之( )以內,即表同相(in phase),才可投入。
- (A) 13
- (B) 12
- (C) 11
- (D) 10
正確答案:D
詳解:常開點兩側電壓差在標稱電壓10%以內即表示同相,才可投入。
電桿坑孔挖掘時,其直徑應比電桿直徑大約( )公厘,以便豎桿後搗土。
- (A) 50
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 350
正確答案:B
詳解:桿坑直徑應比電桿大約150mm,便於豎桿後搗土。
登桿作業前應先將電桿周圍( )公尺內之石頭清除。
- (A) 0.5
- (B) 1.5
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:登桿前應清除電桿周圍2公尺內的石頭。
桿上作業慣用右手者,通常將傳送器材之連環繩或通繩掛縛於作業者之( )以便吊拉器材。
- (A) 右上側
- (B) 右下側
- (C) 左上側
- (D) 左下側
正確答案:A
詳解:慣用右手者連環繩掛於右上側,便於吊拉器材。
桿上工作位置不可在
- (A) 高壓活線直下方
- (B) 變壓器直下方
- (C) 開關直下方
- (D) 昇降中之重物直下方
正確答案:D
詳解:昇降中重物直下方有落物危險,桿上工作位置不可在其下方。
支線桿應稍向對地支線側傾斜,其角度以( )為宜。
- (A) 50°~60°
- (B) 60°~70°
- (C) 70°~80°
- (D) 80°~85°
正確答案:C
詳解:依官方答案,支線桿稍向對地支線側傾斜,角度為70°~80°。
埋設單眼鐵栓,露出地面部分以在( )㎜為原則。
- (A) 100~150
- (B) 150~200
- (C) 200~250
- (D) 250~300
正確答案:D
詳解:依規範,單眼鐵栓露出地面部分以250~300mm為原則。
從事桿上作業,掛桿帶(繫帶)以上揚( )為宜。
- (A) 4°
- (B) 5°
- (C) 6°
- (D) 7°
正確答案:B
詳解:掛桿帶以上揚5°為宜,不易滑落。
埋設單眼鐵栓,挖掘直坑之深度為( )㎜以上,惟應考慮其露出地面長度。
- (A) 1000
- (B) 1100
- (C) 1200
- (D) 1300
正確答案:B
詳解:依規範,單眼鐵栓直坑深度為1100mm以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,轉彎桿之兩側電線夾角小於( )時,應於電線之反側各裝設一條支線。
- (A) 120°
- (B) 130°
- (C) 140°
- (D) 150°
正確答案:A
詳解:依台電規範,轉彎桿兩側電線夾角小於120°時,須於反側各裝一條支線。
依據「輸配電設備裝置規則」3ψ4w 11.4kV多重接地之配電線路裝設支線,應假設該支線折斷垂落後,拉線礙子須離地面不小於( )公尺。
- (A) 2.45
- (B) 2.75
- (C) 3.25
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:依規則,支線折斷垂落後,拉線礙子離地面不小於2.45公尺。
成型支線夾條纜索環接觸面應光滑,其裝設於
- (A) 支線螺栓及單眼鐵閂均須套上套輪
- (B) 支線螺栓須套上套輪,單眼鐵閂則不須
- (C) 單眼鐵閂須套上套輪,支線螺栓則不須
- (D) 支線螺栓及單眼鐵閂均不須套上套輪
正確答案:A
詳解:成型支線夾條纜索環接觸面應光滑,支線螺栓及單眼鐵閂均須套上套輪。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,登桿用補助繩之長度(不包括索鈎),一般以( )50 mm為宜。
- (A) 2500±50 mm
- (B) 2600±50 mm
- (C) 2700±50 mm
- (D) 2800±
正確答案:A
詳解:依台電規範,登桿用補助繩長度(不含索鈎)為2500±50mm。
配電外線工作用繩索之工作安全係數,舊繩索為
- (A) 10
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 2
正確答案:A
詳解:配電外線用繩索,舊繩工作安全係數為10。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下桿時
- (A) 地面上2公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
- (B) 地面上2.5公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
- (C) 地面上3公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
- (D) 水泥桿腳踏釘必須全部拆除,不可留置桿上
正確答案:D
詳解:依台電規範,下桿時水泥桿腳踏釘必須全部拆除,不可留置桿上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,登桿用補助繩係以三股軟質尼龍繩絞撚,絞撚後公稱直徑以( )mm為宜。
- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
正確答案:A
詳解:依台電規範,登桿補助繩三股軟質尼龍繩絞撚後公稱直徑為10mm。
90 mm²之鍍鋅鋼(鐵)絞線支線裝置作業,應使用
- (A) 5/8"ψ×1800mm雙眼鐵閂
- (B) 5/8"ψ×2400mm雙眼鐵閂
- (C) 3/4"ψ×1800mm雙眼鐵閂
- (D) 3/4"ψ× 2400mm雙眼鐵閂
正確答案:D
詳解:依台電規範,90mm²鍍鋅鋼絞線支線用3/4吋×2400mm雙眼鐵閂。
配電外線用6分3/4吋白棕繩,扯斷強度為2440公斤時,則舊繩的實用安全強度為
- (A) 1220公斤
- (B) 610公斤
- (C) 488公斤
- (D) 244公斤
正確答案:D
詳解:舊繩安全係數10,實用安全強度=2440÷10=244公斤。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線線路豎建木桿時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 桿背要朝線路方向
- (B) 桿腹要朝線路方向
- (C) 鄰近兩桿之桿背要相向
- (D) 桿背與線路成直角方向
正確答案:D
詳解:直線豎木桿時桿背與線路成直角的敘述有誤,桿背應朝向線路方向。
架空配電線路人工拆除電桿時,應在距桿頂約( )mm處綁三條拉繩成120度,以控制倒桿之穩定及方向。
- (A) 400
- (B) 500
- (C) 600
- (D) 700
正確答案:B
詳解:人工拆除電桿時,距桿頂約500mm處綁三條拉繩成120度控制倒桿方向。
配電外線施工,常將手繩打「半結及木材結」以吊遞細長物件,該結繩法之優點,下列何者錯誤?
- (A) 保持物件不致傾斜
- (B) 易解
- (C) 易結
- (D) 打兩個結後繩索強度稍增
正確答案:D
詳解:半結加木材結易結易解,使物件不傾斜;打兩個結並不增加繩索強度,故D有誤。
在木桿上登桿時,裝釘兩支腳踏釘之開角度以( )為宜。
- (A) 60°~90°
- (B) 60°~120°
- (C) 90°~120°
- (D) 120°~180°
正確答案:D
詳解:木桿裝釘兩支腳踏釘開角度以120°~180°為宜。
成型支線夾條( ),但不得使用於原支線上
- (A) 可拆除留用二次,且得使用於原支線上
- (B) 可拆除留用二次,但不得使用於原支線上
- (C) 可拆除留用三次,且得使用於原支線上
- (D) 可拆除留用三次
正確答案:D
詳解:成型支線夾條可拆除留用三次。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,木桿腳踏釘必要時可永久裝於桿上,但地面上( )以下部分必須拆除。
- (A) 2公尺
- (B) 2.5公尺
- (C) 3公尺
- (D) 3.5公尺
正確答案:B
詳解:依台電規範,腳踏釘可永久裝於桿上,但地面上2.5公尺以下部分須拆除。
埋設雙眼鐵栓,露出地面部分以在( )㎜為原則。
- (A) 100~150
- (B) 150~200
- (C) 200~250
- (D) 250~300
正確答案:D
詳解:依規範,雙眼鐵栓露出地面部分約250~300mm。
埋設雙眼鐵栓,挖掘直坑之深度為( )㎜以上,惟應考慮其露出地面長度。
- (A) 1250
- (B) 1350
- (C) 1450
- (D) 1550
正確答案:D
詳解:依規範,雙眼鐵栓直坑深度為1550mm以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線之設置,應不妨礙交通為原則,如設置在行人及車輛可及之路旁,其支線自地面端應裝設至少( )公尺以上之支線標示管。
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:依台電規範,行人車輛可及處,支線自地面端至少裝1.8公尺支線標示管。
依據「輸配電設備裝置規則」,電纜之定義下列何者錯誤?
- (A) 具有絕緣層之導線
- (B) 有被覆但無絕緣之單芯電纜
- (C) 有被覆且有絕緣之單芯電纜
- (D) 無被覆且無絕緣層之導線
正確答案:D
詳解:電纜為具絕緣層的導線,無被覆且無絕緣層之導線不是電纜,故D有誤。
裝設成型支線夾條時
- (A) 纏繞方向與支線絞合方向相同,短腳先絞上支線再纏絞長腳
- (B) 纏繞方向與支線絞合方向相反,短腳先絞上支線再纏絞長腳
- (C) 纏繞方向與支線絞合方向相同,長腳先絞上支線再纏絞短腳
- (D) 纏繞方向與支線絞合方向相反,長腳先絞上支線再纏絞短腳
正確答案:A
詳解:成型夾條纏繞方向與支線絞合方向相同,先絞短腳再纏長腳。
55 mm²之鍍鋅鋼(鐵)絞線支線裝置作業,應使用
- (A) 5/8"ψ×1800mm單眼鐵閂
- (B) 5/8"ψ×2400mm單眼鐵閂
- (C) 3/4"ψ×1800mm單眼鐵閂
- (D) 3/4"ψ× 2400mm單眼鐵閂
正確答案:A
詳解:依台電規範,55mm²鍍鋅鋼絞線支線用5/8吋×1800mm單眼鐵閂。
配電外線用新安全帶應具備( )以上抗張力。
- (A) 250公斤
- (B) 400公斤
- (C) 650公斤
- (D) 800公斤
正確答案:D
詳解:新安全帶應具備800公斤以上抗張力。
下圖所示,無地形限制裝置支桿時,L之距離以何者為宜?

- (A) 1/4H
- (B) 1/3H
- (C) 1/2H
- (D) 2/3H
正確答案:C
詳解:依官方答案,無地形限制裝置支桿時,L為H的1/2。
挖掘12公尺電桿之步級坑以採用( )以上為宜。
- (A) 二級
- (B) 三級
- (C) 四級
- (D) 五級
正確答案:C
詳解:挖12公尺電桿的步級坑以採四級以上為宜。
建桿後,填土工作每填約( )公分後應即搗實一次,以期堅實。
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:A
詳解:建桿後填土每約30公分搗實一次,才能堅實。
利用吊臂工程車建桿時,其掛鉤之鋼索套應裝在電桿之
- (A) 桿頂處
- (B) 中心處
- (C) 重心處
- (D) 重心偏桿頂約20公分處
正確答案:D
詳解:吊臂車建桿時,鋼索套裝在重心偏桿頂約20公分處,吊起較穩。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」無支線裝桿之雙抱電桿裝置,自桿頂以下每約( )公尺處以鍍鋅螺栓或四路擋拉帶將二根電桿束緊。
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 3.5
正確答案:B
詳解:依台電規範,無支線雙抱電桿自桿頂以下每約2.5公尺束緊一處。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支桿裝置如下圖,下列施工法何者正確?

- (A) A之距離為450mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮4匝以上
- (B) A之距離為600mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮4匝以上
- (C) A之距離為750mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上
- (D) A之距離為950mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上
正確答案:D
詳解:依官方答案記:支桿裝置A距離950mm,B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」直線線路之支線,視地質及颱風之影響情形,每( )檔數之處裝兩側支線一處。
- (A) 4~6
- (B) 5~7
- (C) 6~8
- (D) 7~9
正確答案:A
詳解:依台電規範,直線線路每4~6檔裝兩側支線一處。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」直線線路之支線,約( )檔線做一處四方支線為原則。
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依台電規範,直線線路約每20檔做一處四方支線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」於電桿上施作支線紮頭時,4.19 mm鍍鋅鐵線起紮點應離電桿中心約( )倍電桿直徑。
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依台電規範,支線紮頭起紮點離電桿中心約2倍電桿直徑。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」於拉線礙子上施作支線紮頭時,4.19 mm鍍鋅鐵線起紮點應離拉線礙子約
- (A) 100 mm
- (B) 150 mm
- (C) 200 mm
- (D) 250 mm
正確答案:A
詳解:依台電規範,拉線礙子上施作支線紮頭,起紮點離拉線礙子約100mm。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下圖之D應為

- (A) 30~300 mm
- (B) 140~300 mm
- (C) 150~300 mm
- (D) 160~300 mm
正確答案:C
詳解:依官方答案記:圖中D(支線紮頭與高壓線間)應為150~300mm。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,拉線碍子之裝設應以假定支線斷線後,碍子距離地面上之高度在( )為原則。
- (A) 2.45~2.5m
- (B) 2.45~3.0m
- (C) 2.45~3.3m
- (D) 2.45~3.5m
正確答案:B
詳解:拉線礙子裝設以支線斷線後礙子離地面2.45~3.0m為原則。
使用於一般場所之配電線路支線,其荷重安全係數為
- (A) 1.0
- (B) 2.0
- (C) 3.0
- (D) 4.0
正確答案:B
詳解:一般場所配電線路支線的荷重安全係數為2.0。
3∮4W 11.4kV 22mm²配電線路,其轉彎角度為( )度以上者,須以2單終端方式裝桿。
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:B
詳解:依官方答案,3∮4W 11.4kV 22mm²線路轉彎60度以上須以2單終端方式裝桿。
三相三線配電線路,各導線間之距離分別為D₁₂、D₂₃、D₃₁,則其幾何平均距離(GMD)為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
登桿前之安全措施,下列敘述哪些正確?
- (A) 清除電桿周圍1.5公尺內之石頭等危險物
- (B) 清除電桿周圍2公尺內之石頭等危險物
- (C) 電桿周圍2公尺內不可放置器材
- (D) 電桿周圍3公尺內不可放置器材
正確答案:AC
詳解:登桿前須清除電桿周圍1.5公尺內危險物,周圍2公尺內不可放置器材。
吊臂車建桿時,當電桿豎立後,下列哪些作業須於人員登桿前完成?
- (A) 填土搗實
- (B) 綁腳木
- (C) 調整電桿孔方向
- (D) 一邊填土一邊解開鋼索
正確答案:ABC
詳解:吊臂車建桿後,登桿前須完成填土搗實、綁腳木與調整桿孔方向。
木桿登桿作業其腳踏釘之設置,下列敘述哪些正確?
- (A) 水平上傾5度
- (B) 兩支之開度120度
- (C) 釘入木桿之深度應在50公厘以上
- (D) 盡量以原有之釘孔重複裝釘
正確答案:AB
詳解:腳踏釘水平上傾5度,兩支開度約120度;釘入深度與重複釘孔不宜。
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
- (A) 在送電中不能作接地電阻之測量
- (B) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上
- (C) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
- (D) 最好雷雨時量測才能量出實際值
正確答案:ABC
詳解:測接地電阻須停電、置於乾燥水平地面、潮濕地面隔離導線;雷雨時不可量測。
測定電壓電流應注意事項,下列敘述哪些正確?
- (A) 不得超出有關計器的標度範圍
- (B) 使用多種標度之計器時,應選被測電壓或電流稍大之標度
- (C) 計器未用時,指針指示應歸零
- (D) 使用鈎式電流計時,開口處應閉合開啟
正確答案:ABC
詳解:量測電壓電流不得超出標度,選稍大標度,不用時指針歸零;鉤式電流計開口應閉合。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5公尺水泥電桿及其腳木挖埋深度,下列何者正確?
- (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
- (B) 普通土質,電桿坑挖深1.7公尺
- (C) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0公尺
- (D) 設腳木挖深0.6公尺
正確答案:ABC
詳解:10.5公尺電桿:石塊地挖深1.2m、普通土質1.7m、軟弱土質2.0m。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列登桿動作及桿上作業,何者正確?
- (A) 作業員登桿離地面2.5 m處,應即將安全帶繫帶繫掛於電桿後再繼續登桿
- (B) 登桿至工作位置時,再將補助繩繫掛於電桿
- (C) 穿越中性線時,宜先提升補助繩再提升安全帶繫帶
- (D) 變換工作位置時,安全帶之繫帶與補助繩交互使用,保持身不離繩
正確答案:BCD
詳解:登桿時補助繩工作位置才繫掛,穿越中性線先提升補助繩,變換位置交互使用保持身不離繩。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線線路新建12公尺水泥電桿,其挖埋深度何者正確?
- (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
- (B) 普通土質,電桿坑挖深1.8公尺
- (C) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0公尺
- (D) 腳木埋入深度離地面0.6公尺
正確答案:ABD
詳解:12公尺電桿:石塊地1.2m、普通土質1.8m,腳木埋入離地面0.6m。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,終端桿或轉彎桿新建9公尺水泥電桿,其挖埋深度何者正確?
- (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
- (B) 普通土質,電桿坑挖深1.5公尺
- (C) 軟弱土質,電桿坑挖深1.8公尺
- (D) 腳木埋入深度離地面0.4公尺
正確答案:BC
詳解:9公尺電桿終端或轉彎桿:普通土質1.5m、軟弱土質1.8m。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿作業,下列敘述何者正確
- (A) 電桿建豎以直坑為原則
- (B) 採用挖土機挖掘電桿坑者,不得適用石塊地之埋深標準
- (C) 水泥電桿下部兩條線之下面一線,係普通土質之建桿深度線
- (D) 水泥電桿下部兩條線之上面一線,係石塊地之建桿深度線
正確答案:ABC
詳解:豎桿以直坑為原則,挖土機挖掘不適用石塊地標準;桿下兩條線下線為普通土質深度線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置,下列施工法何者正確?
- (A) 支線桿上跨路支線應在對地支線之下方
- (B) 支線桿上對地支線應在跨路支線之下方
- (C) 支線桿上拉線礙子應裝在跨路支線側
- (D) 支線桿上拉線礙子應裝在對地支線側
正確答案:AC
詳解:跨路支線在對地支線之下方,拉線礙子裝於跨路支線側。
下列成型支線夾條之施工法何者正確?

- (A) 使用於鐵閂時,自記號A點起繞
- (B) 使用於鐵閂時,自記號B點起繞
- (C) 使用於拉線碍子時,自記號B點起繞
- (D) 使用於拉線碍子時,自記號A點起繞
正確答案:AC
詳解:成型夾條用於鐵閂時自A點起繞,用於拉線礙子時自B點起繞。
下圖為鍍鋅鐵絞線支線紮頭,依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,A及B應為

- (A) A:45゜
- (B) A:30゜
- (C) B:15~25mm
- (D) B:20~25mm
正確答案:AC
詳解:依官方答案記:支線紮頭圖中A為45゜,B為15~25mm。
各種鋁線張力處所之壓接,應選用何種壓縮鍵?
- (A) 477MCM選用B20AH壓縮鍵壓接
- (B) 300MCM選用B76AH壓縮鍵壓接
- (C) AWG 4/0 ACSR鋁套管部分選用B74AH壓縮鍵壓接
- (D) AWG 2/0 ACSR鋁套管部分選用B72AH壓縮鍵壓接
正確答案:AB
詳解:依規格,477MCM用B20AH壓縮鍵,300MCM用B76AH壓縮鍵。
非張力處導線之壓接,下列敘述哪些正確?
- (A) 477 MCM與477 MCM壓接,選用WR875 H型壓接套管
- (B) 477 MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
- (C) 300MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
- (D) #2ACSR與22mm² HDC壓接,選用WR179 H型壓接套管
正確答案:BC
詳解:依規格,477MCM與#2ACSR及300MCM與#2ACSR壓接均選WR815 H型套管。
裝桿
低壓線在桿上由上而下之配置,中性線應位於
- (A) 第一條
- (B) 第二條
- (C) 第三條
- (D) 第四條
正確答案:A
詳解:低壓線在桿上由上而下配置,中性線位於第一條(最上方)。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」三相四線式高壓中角度裝桿方式,應使用( )裝桿。
- (A) 裝腳礙子三個、懸垂礙子六個
- (B) 裝腳礙子六個
- (C) 裝腳礙子六個、懸垂礙子六個
- (D) 懸垂礙子六個
正確答案:A
詳解:三相四線高壓中角度裝桿使用裝腳礙子三個、懸垂礙子六個。
使用90㎜²鋼絞線裝支線時應使用( )鐵閂。
- (A) 19㎜ψ×2400㎜
- (B) 19㎜ψ×1800㎜
- (C) 16㎜ψ×2400㎜
- (D) 16㎜ψ×1800㎜
正確答案:A
詳解:依規格,90mm²鋼絞線支線使用19mmψ×2400mm鐵閂。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 110/220V供電線路終端桿裝設水平支線跨越道路或街道時,該水平支線與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 6.0公尺
- (B) 5.5公尺
- (C) 5.0公尺
- (D) 4.5公尺
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,水平支線跨越道路與地面垂直間隔不得小於5.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,公路若有緣石時,自地面起( )以下之配電線路支持物、橫擔、支線及附掛設備等,應與緣石之車道維持足夠之距離。
- (A) 4.0公尺
- (B) 4.3公尺
- (C) 4.6公尺
- (D) 5.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,公路有緣石時,自地面起4.0公尺以下設施應與緣石車道維持足夠距離。
依據「輸配電設備裝置規則」,一般情況下,架空線支持物與消防栓之間隔不得小於
- (A) 0.6公尺
- (B) 0.9公尺
- (C) 1.2公尺
- (D) 1.5公尺
正確答案:C
詳解:依規則,架空線支持物與消防栓間隔不得小於1.2公尺。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,三相四線高壓小角度裝桿方式裝桿,應使用
- (A) 裝腳礙子三個
- (B) 裝腳礙子六個
- (C) 懸垂礙子三個
- (D) 懸垂礙子六個
正確答案:B
詳解:三相四線高壓小角度裝桿使用裝腳礙子六個。
支線之裝置仰角以( )為最佳。
- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 75°
正確答案:B
詳解:支線仰角以45°最佳,受力與支持效果最適中。
送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須
- (A) 保持閉路狀態
- (B) 保持短路狀態
- (C) 插接電阻
- (D) 插接線圈
正確答案:A
詳解:送電中CT二次側須保持閉路(接電流表),不可開路。
三相四線高壓直線裝桿方式裝桿,應使用
- (A) 高壓裝腳礙子三個
- (B) 高壓裝腳礙子六個
- (C) 懸垂礙子三個
- (D) 懸垂礙子六個
正確答案:A
詳解:三相四線高壓直線裝桿使用高壓裝腳礙子三個。
標準橫擔裝置,其裝桿孔與橫擔押裝設孔之中心距離為( )公厘。
- (A) 467
- (B) 510
- (C) 647
- (D) 810
正確答案:A
詳解:標準橫擔裝桿孔與橫擔押裝設孔中心距離為467公厘。
依據「輸配電設備裝置規則」,高壓架空線路開放式導線跨越一般公路,其建設等級為
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 三級
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓架空線路開放式導線跨越一般公路,建設等級為一級。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,轉彎桿或分歧桿於桿頂接桿時,接桿方位應置於
- (A) 電源側
- (B) 負荷側
- (C) 張力內側
- (D) 張力反側
正確答案:D
詳解:轉彎桿或分歧桿桿頂接桿時,接桿方位置於張力反側。
單相、高壓直線裝桿方式裝桿,應使用
- (A) 頂梢一支,礙子一個
- (B) 頂梢二支,礙子二個
- (C) 懸垂礙子一個
- (D) 懸垂礙子二個
正確答案:A
詳解:單相高壓直線裝桿使用頂梢一支、礙子一個。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地架空供電線路上變壓器與道路、街道之基本垂直間隔為
- (A) 4.0公尺
- (B) 4.6公尺
- (C) 5.0公尺
- (D) 5.6公尺
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,變壓器與道路街道基本垂直間隔為4.6公尺。
高壓終端裝桿時,單相螺栓之單眼端應在
- (A) 電源側
- (B) 負荷側
- (C) 不考慮
- (D) 道路側
正確答案:A
詳解:高壓終端裝桿單相螺栓的單眼端應在電源側。
裝設支線時,單眼鐵閂露出地面之長度應保持
- (A) 100~150㎜
- (B) 150~200㎜
- (C) 200~250㎜
- (D) 250~300㎜
正確答案:D
詳解:裝設支線時單眼鐵閂露出地面長度應保持250~300mm。
依據「輸配電設備裝置規則」,下圖所示,支線裝置之h值,下列何者符合規定?( )公尺。

- (A) 1.55
- (B) 1.85
- (C) 2.15
- (D) 2.45
正確答案:D
詳解:依規則,支線裝置h值2.45公尺符合規定。
路燈點滅器(CDS)感光窗裝置時應朝
- (A) 東
- (B) 西
- (C) 南
- (D) 北
正確答案:D
詳解:路燈點滅器感光窗應朝北,避免陽光與燈光直射誤動作。
步級坑輔桿建桿法需於新建電桿距桿頂( )桿長處裝掛滑車。
- (A) 1/3
- (B) 1/2
- (C) 2/3
- (D) 3/4
正確答案:A
詳解:步級坑輔桿建桿法在新建電桿距桿頂約1/3桿長處裝掛滑車。
電桿接桿重疊部分除以螺栓鎖緊固定外,應以4.19㎜鍍鋅鐵線綑綁至少( )以上,並以騎釘固定之。
- (A) 二處
- (B) 三處
- (C) 四處
- (D) 五處
正確答案:B
詳解:電桿接桿重疊部分除螺栓鎖緊外,需以鐵線綑綁至少三處。
一級線路之導線、架空地線其平常張力為額定破壞強度之
- (A) 25%
- (B) 30%
- (C) 35%
- (D) 40%
正確答案:A
詳解:一級線路導線、架空地線平常張力為額定破壞強度的25%。
支線成型夾條可拆除留用( )但不得使用於原支線上。
- (A) 一次
- (B) 二次
- (C) 三次
- (D) 四次
正確答案:C
詳解:支線成型夾條可拆除留用三次,但不得使用於原支線。
台灣電力公司架空配電線路相別之表示,原則上是面向電源最右方之一線為
- (A) A相
- (B) B相
- (C) C相
- (D) N相
正確答案:A
詳解:面向電源最右方之一線為A相。
一級線路之導線、架空地線其最大使用張力為額定破壞強度之
- (A) 20%
- (B) 30%
- (C) 40%
- (D) 50%
正確答案:C
詳解:一級線路導線、架空地線最大使用張力為額定破壞強度的40%。
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做( )補強。
- (A) 單向橫面支線
- (B) 兩側橫面支線
- (C) 縱面支線
- (D) 四方支線
正確答案:C
詳解:導線增減或線徑不同處拉力不平衡超出設計縱面荷重,須做縱面支線補強。
依據「輸配電設備裝置規則」,配電線路支持物、橫擔、支線及附掛設備等設置於公路緣石轉彎處時,與車道之距離不得小於
- (A) 1.2公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 1.8公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:B
詳解:依規則,支持物等設於公路緣石轉彎處與車道距離不得小於1.5公尺。
一般情況,11.4kV三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上每1.6公里合計至少應有( )個接地點。
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:依規定,11.4kV三相四線系統中性線每1.6公里合計至少有4個接地點。
配電線路轉彎60°<θ≦90°時之裝桿,橫擔應採用( )裝設。
- (A) 單橫擔雙終端
- (B) 雙抱二層雙終端
- (C) 雙抱單層雙終端
- (D) 雙抱二層單終端交叉
正確答案:D
詳解:60°<θ≦90°轉彎裝桿,橫擔採雙抱二層單終端交叉裝設。
高壓全伸出單終端之支線裝置採用( )為宜。
- (A) Y型支線直拉地面
- (B) V型支線直拉地面
- (C) V型水平支線
- (D) 單一水平支線
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓全伸出單終端支線裝置採V型水平支線。
為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設
- (A) LA
- (B) ABS
- (C) DS
- (D) FC
正確答案:A
詳解:避雷器(LA)可限制雷擊過電壓,減少因雷擊而停電。
跨河等長桿距之桿線,電桿應作( )補強。
- (A) 兩側橫面支線
- (B) 四方支線
- (C) 單向橫面支線
- (D) 縱面支線
正確答案:B
詳解:跨河等長桿距桿線受力大,電桿作四方支線補強。
分段開關(DS)於有負載電流之情形下開啟時,應使用( )操作。
- (A) 負載切斷器
- (B) 鉤式操作棒
- (C) 線夾操作棒
- (D) 開關操作棒
正確答案:A
詳解:分段開關有負載電流時開啟,須用負載切斷器操作,以消弧。
桿上作業時,其工作標的物應在作業者正面高度為( )為宜。
- (A) 肩部以上
- (B) 胸部~肩部
- (C) 腹部~胸部
- (D) 腹部以下
正確答案:B
詳解:桿上作業標的物位在胸部至肩部高度,最省力且安全。
橫擔裝桿一般作業時,作業人員須戴用
- (A) 橡皮手套
- (B) 皮手套
- (C) 棉紗手套
- (D) 塑膠手套
正確答案:C
詳解:橫擔裝桿一般作業須戴棉紗手套,防擦傷並防滑。
依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,終端桿之埋設深度,於標準深度外再加( )公分。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依台電規範,終端桿埋設深度於標準深度外再加15公分。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路之支持物所有部位與鐵路軌道最近水平間隔不得小於( )公尺。
- (A) 2.6
- (B) 3.6
- (C) 4.6
- (D) 5.6
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,支持物與鐵路軌道最近水平間隔不得小於3.6公尺。
多根接地棒可降低接地電阻,棒間之間距不得小於( )公尺。
- (A) 0.6
- (B) 1.2
- (C) 1.8
- (D) 2.4
正確答案:C
詳解:多根接地棒間距不得小於1.8公尺,避免互相干擾影響降阻效果。
6.6/11.4kv三相四線式直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向不同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子
- (A) 1只
- (B) 2只
- (C) 3只
- (D) 4只
正確答案:B
詳解:道路與分歧方向不同側時,分歧側橫擔多加裝2只裝腳礙子。
6.6/11.4kv三相四線式直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子
- (A) 1只
- (B) 2只
- (C) 3只
- (D) 4只
正確答案:A
詳解:道路與分歧方向同側時,分歧側橫擔多加裝1只裝腳礙子。
6.6/11.4kv三相四線式伸出型直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向不同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子
- (A) 0只
- (B) 1只
- (C) 2只
- (D) 3只
正確答案:D
詳解:依官方答案,伸出型直線與分歧橫擔不同側時,分歧側多加裝3只裝腳礙子。
6.6/11.4kv三相四線式伸出型直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子
- (A) 0只
- (B) 1只
- (C) 2只
- (D) 3只
正確答案:A
詳解:依官方答案,伸出型直線與分歧橫擔同側時,分歧側不須多加裝裝腳礙子。
架空配電線路伸出型橫擔裝置,下列敘述何者正確
- (A) 角鐵橫擔押應長面背靠電桿凹槽朝上
- (B) 角鐵橫擔押應長面背靠電桿凹槽朝下
- (C) 角鐵橫擔押應短面背靠電桿凹槽朝上
- (D) 角鐵橫擔押應短面背靠電桿凹槽朝下
正確答案:B
詳解:角鐵橫擔押應長面背靠電桿,凹槽朝下,防積水。
6.6/11.4kv三相四線式雙終端橫擔及低壓單相三線式雙終端裝桿時,其裝設低壓線架之螺栓由
- (A) 負載側穿向電源側
- (B) 電源側穿向負載側
- (C) 電源側穿向道路側
- (D) 負載側穿向道路側
正確答案:B
詳解:雙終端橫擔裝低壓線架時,螺栓由電源側穿向負載側。
架設AAC 477 MCM高壓配電線路,轉彎25度時,應按( )方式裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:C
詳解:AAC 477MCM高壓線路轉彎25度屬中角度(20°~60°)裝桿。
架設Cu 22㎜²高壓配電線路,轉彎30度時,應按( )方式裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:B
詳解:Cu 22mm²高壓線路轉彎30度屬小角度(15°~30°)裝桿。
架設#2 ACSR高壓配電線路,轉彎25度,裝桿方式應按( )裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:B
詳解:#2 ACSR高壓線路轉彎15°<θ≦30°屬小角度,25度按小角度裝桿。
架設ACSR #2高壓配電線路,轉彎15度時,應按( )方式裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:A
詳解:#2 ACSR高壓線路轉彎15度以下屬直線裝桿。
3ψ4w 11.4kV配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之
- (A) 左側
- (B) 右側
- (C) 電源側
- (D) 負荷側
正確答案:C
詳解:依官方答案,直路裝桿頂梢裝於電桿電源側。
3ψ4w 11.4kV配電線路直路裝桿時,橫擔應裝於電桿之
- (A) 左側
- (B) 右側
- (C) 電源側
- (D) 負荷側
正確答案:D
詳解:依官方答案,直路裝桿橫擔裝於電桿負荷側。
終端桿各配件之組合,依序為
- (A) 單眼螺栓→軋頭鏈球→懸垂礙子→拉線夾板
- (B) 單眼螺栓→懸垂礙子→U型軋頭→拉線夾板
- (C) 單眼螺栓→懸垂礙子→軋頭鏈球→拉線夾板
- (D) 單眼螺栓→U型軋頭→懸垂礙子→拉線夾板
正確答案:D
詳解:依官方答案,終端桿配件順序為單眼螺栓、U型軋頭、懸垂礙子、拉線夾板。
裝置木橫擔或橫木時,須考慮其木紋( )以免易於腐爛。
- (A) 向下
- (B) 向上
- (C) 向左
- (D) 向右
正確答案:A
詳解:木橫擔或橫木木紋向下,水分不易積存,才不易腐爛。
依據「輸配電設備裝置規則」高壓3ψ4w 11.4kV多重接地配電線路對中性線間隔之規定,得準用
- (A) 高壓線應採之間隔
- (B) 低壓線應採之間隔
- (C) 支線應採之間隔
- (D) 吊線應採之間隔
正確答案:CD
詳解:依官方答案,對中性線間隔得準用支線與吊線應採的間隔。
3ψ4W 11.4kV配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?
- (A) 熔絲鏈型分段開關
- (B) LBS
- (C) 復閉器
- (D) 區分器
正確答案:BC
詳解:LBS(負載啟斷開關)與復閉器可在有負載下直接操作;其餘不可。
配電線路大角度轉彎之夾角為θ,則θ在多少度時,橫擔應採用雙抱二層單終端交叉裝設?
- (A) 45°
- (B) 60°
- (C) 75°
- (D) 90°
正確答案:CD
詳解:依官方答案,大角度轉彎夾角θ約75°~90°時,橫擔採雙抱二層單終端交叉裝設。
標準裝桿裝設一支輕鋼橫擔時,下列敘述哪些正確?
- (A) 鍍鋅螺栓由電源側穿入裝桿孔
- (B) 輕鋼橫擔應裝於螺帽側
- (C) 使用一支橫擔押
- (D) 橫擔組共使用4片墊圈
正確答案:AB
詳解:輕鋼橫擔組螺栓由電源側穿入,橫擔應裝於螺帽側。
桿上裝桿作業位置之選擇,下列敘述哪些正確?
- (A) 工作位置處於作業者正面,高度位於肩至眼部之間
- (B) 工作位置處於作業者正面,高度位於肩至胸部之間
- (C) 宜站立有張力之方向
- (D) 避免站立有張力之方向
正確答案:BD
詳解:作業位置在作業者正面肩至胸部間,且避免站在有張力之方向。
電桿上低壓側之低壓分歧線可固定在
- (A) 低壓線同一軸型礙子上方
- (B) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上
- (C) 低壓線同一軸型礙子下方
- (D) 另加裝低壓軸型礙子上
正確答案:BD
詳解:低壓分歧線可固定於加二孔鐵片的軸型礙子上,或另加低壓軸型礙子上。
進行裝桿工作前,應實行下列何者登桿前檢點
- (A) 檢查電桿自地面約2m範圍內有無腐蝕或損壞
- (B) 須清除鞋底之泥土
- (C) 檢查安全帶及輔助繩等相關工具
- (D) 清除距離電桿2m範圍內之雜物
正確答案:BCD
詳解:登桿前須清除鞋底泥土、檢查安全帶與補助繩、清除電桿周圍2m內雜物。
支線桿應稍向對地支線側傾斜,其與地面傾斜角度下列哪些符合規定?
- (A) 65°
- (B) 70°
- (C) 75°
- (D) 80°
正確答案:BCD
詳解:支線桿稍向對地支線側傾斜,與地面角度70°~80°符合規定。
架線
放線時為使導線保持適當張力
- (A) 每只支持滑車應有剎車裝置
- (B) 放線器應有剎車裝置
- (C) 拉線機應有剎車裝置
- (D) 拉線機應有變速裝置
正確答案:B
詳解:放線時放線器應有剎車裝置,使導線保持適當張力。
導線之鐵卷筒放置於放線器上使用時,應使用適當之( )穿過軸孔作支撐較宜。
- (A) 鋼棒
- (B) 鋼管
- (C) 鐵管
- (D) 銅管
正確答案:A
詳解:鐵卷筒放在放線器上,用適當鋼棒穿過軸孔支撐,才夠強度。
放線時若無放線器,則導線木卷筒以( )支撐最佳。
- (A) 放在卡車上
- (B) 木叉架
- (C) 鋼叉架
- (D) 卷筒千斤頂
正確答案:D
詳解:無放線器時,導線木卷筒以卷筒千斤頂支撐最佳,可順利轉動。
標準橫擔裝桿上架設高壓線,若導線逐條拉設時,宜由( )先拉線。
- (A) 左邊
- (B) 右邊
- (C) 中間
- (D) 任何邊
正確答案:C
詳解:橫擔裝桿逐條拉線宜先拉中間一條,使橫擔受力平衡。
逐條拉設縱式裝置導線時,其順序宜由
- (A) 上而下
- (B) 下而上
- (C) 中間向上而下
- (D) 中間向下而上
正確答案:A
詳解:逐條拉設縱式裝置導線,宜由上而下,避免上層導線被已拉設導線妨礙。
高壓雙終端標準裝桿緊線作業,由宜二人分別站立電源及負載二端,同時由( )導線先緊線較適當。
- (A) 中間
- (B) 道路側
- (C) 道路反側
- (D) 任何側
正確答案:A
詳解:雙終端緊線由二人分站電源及負載端,同時先緊中間導線。
高壓線緊線時手搖起重機鏈子端掛鉤應鉤住
- (A) 緊線器尾部環
- (B) 線端之所作拉線環
- (C) 導線端綁鈎環
- (D) 拉線用之拉繩
正確答案:A
詳解:手搖起重機鏈子端掛鉤應鉤住緊線器尾部環。
測定導線弛度較不正確之方法為
- (A) 標示測定法
- (B) 回錶測定法
- (C) 張力計測定法
- (D) 目測法
正確答案:D
詳解:目測受主觀影響大,是測定導線弛度最不準確的方法。
鋁導線終端用拉線夾板固定時,須先將導線用( )繞紮後固定。
- (A) 鋁紮帶以順導線捻向
- (B) 鋁紮線以順導線捻向
- (C) 鋁紮帶以逆導線捻向
- (D) 鋁紮線以逆導線捻向
正確答案:C
詳解:鋁導線終端用拉線夾板固定前,先以鋁紮帶逆導線捻向繞紮保護。
鋼心鋁線之張力處壓接應
- (A) 先壓接鋼心套管後再壓接鋁套管
- (B) 鋼心套管與鋁套管同時壓接
- (C) 僅壓接鋁套管
- (D) 先壓接鋁套管後再壓接鋼心套管
正確答案:A
詳解:鋼心鋁線張力處壓接,先壓接鋼心套管,再壓接鋁套管。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝置接線環應距礙子支持點( )mm以上。
- (A) 600
- (B) 500
- (C) 300
- (D) 200
正確答案:C
詳解:依台電規範,裝置接線環應距礙子支持點300mm以上。
一般情況下,跨距中心點之下垂度稱為
- (A) 線距
- (B) 弛度
- (C) 徑距
- (D) 跨距
正確答案:B
詳解:跨距中心點之下垂度稱為弛度。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,不同回路之3ψ4W 11.4kV高壓線路架設於同一電桿,該兩回路導線之垂直間隔為( )公尺以上。
- (A) 0.6
- (B) 0.9
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:A
詳解:依台電設計規範,不同回路3∮4W 11.4kV線路同桿,導線垂直間隔為0.6公尺以上。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 22.8kV系統高壓線與房屋牆壁之水平間隔為( )公尺以上。
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV系統高壓線與房屋牆壁水平間隔為1.5公尺以上。
依據「輸配電設備裝置規則」,高壓線跨越僅供人行或交通工具限高2.5公尺以下道路之垂直間隔為( )公尺以上。
- (A) 3.8
- (B) 4.4
- (C) 5.0
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓線跨越限高2.5公尺以下道路垂直間隔為4.4公尺以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,雙抱橫擔每相二只裝腳礙子不論以邊溝或頂溝紮線,其內側之紮線法應為
- (A) 45°疏紮5匝
- (B) 密紮5匝
- (C) 密紮6匝
- (D) 45°疏紮6匝
正確答案:C
詳解:雙抱橫擔每相二只裝腳礙子,其內側紮線法為密紮6匝。
依據「輸配電設備裝置規則」,開放式高壓線跨越通訊導線之垂直間隔為( )公尺以上。
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,開放式高壓線跨越通訊導線垂直間隔為1.5公尺以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE風兩線接續部分應先用絕緣膠膏帶填平後再用( )包紮二層。
- (A) PVC膠帶
- (B) 防水膠帶
- (C) 自融性膠帶
- (D) 橡皮膠帶
正確答案:C
詳解:交連PE風雨線接續處先以絕緣膠膏帶填平,再用自融性膠帶包紮二層。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓架空單獨接戶線之長度以( )公尺為限。
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,低壓架空單獨接戶線長度以35公尺為限。
依據「輸配電設備裝置規則」,6.6/11.4kV高壓線路跨越人員可輕易進入之陽台與屋頂時,其垂直間隔應保持( )公尺以上。
- (A) 3.0
- (B) 2.5
- (C) 2.0
- (D) 1.5
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓線路跨越可輕易進入的陽台、屋頂,垂直間隔應在3.0公尺以上。
銅線用大型拉線夾板適用於( )㎜²電線。
- (A) 22㎜²
- (B) 38㎜²
- (C) 60㎜²
- (D) 100
正確答案:D
詳解:依官方答案,銅線用大型拉線夾板適用於100mm²電線。
依據「輸配電設備裝置規則」,台灣電力公司之高壓交連PE供電電纜懸吊通過道路或街道時,該電纜與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 4.7公尺
- (B) 5.0公尺
- (C) 5.6公尺
- (D) 6.0公尺
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓交連PE電纜懸吊通過道路與地面垂直間隔不得小於5.0公尺。
支持物所受與線路同一方向之負荷謂之
- (A) 橫面負荷
- (B) 側面負荷
- (C) 平面負荷
- (D) 縱面負荷
正確答案:D
詳解:與線路同一方向的負荷稱為縱面負荷。
非張力處所銅線與鋁線接續,完成後其相對位置應為
- (A) 銅線與鋁線約略等高
- (B) 位置無規定
- (C) 銅上鋁下
- (D) 銅下鋁上
正確答案:D
詳解:銅鋁接續後相對位置應銅下鋁上,避免銅離子滴落鋁線造成電蝕。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓雙終端跳線之接續點,應距固定跳線之裝腳礙子
- (A) 50~100㎜
- (B) 150~200㎜
- (C) 250~300㎜
- (D) 350~400㎜
正確答案:B
詳解:依台電規範,高壓雙終端跳線接續點距固定跳線的裝腳礙子150~200mm。
直路桿距間之張力接頭至少應距裝腳礙子支持點( )公尺以上。
- (A) 7.5
- (B) 4.0
- (C) 3.0
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:直路桿距間張力接頭至少距裝腳礙子支持點3公尺以上。
架空配電線路測定導線弛度最正確可靠之方法為( )測定法。
- (A) 標示板
- (B) 回波停錶
- (C) 張力計
- (D) 目測
正確答案:C
詳解:以張力計測定導線弛度最正確可靠。
高低壓雙終端桿之緊線作業順序以( )為宜。
- (A) 電源側導線緊妥後再緊負荷側
- (B) 負荷側導線緊妥後再緊電源側
- (C) 兩側相對導線同時緊線
- (D) 兩側非相對導線同時緊線
正確答案:C
詳解:雙終端桿緊線時,兩側相對導線同時緊線,桿受力才平衡。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,低壓配電線路若使用22㎜²裸硬銅線,其終端紮線應由起繞點處開始緊密纏繞共( )後,在導線折彎處再密紮2匝。
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 35
正確答案:D
詳解:依台電規範,22mm²裸硬銅線終端紮線緊密纏繞共35mm後,再密紮2匝。
H型壓接套管之線溝注有
- (A) 防氧保護油
- (B) 鉻酸鋅糊
- (C) 絕緣膏
- (D) 潤滑油
正確答案:A
詳解:H型壓接套管線溝注有防氧保護油,防止導線氧化。
張力處所鋁線壓接,導線應塗
- (A) 鉻酸鋅糊
- (B) 防氧保護油
- (C) 絕緣膏
- (D) 潤滑油
正確答案:A
詳解:張力處所鋁線壓接,導線塗鉻酸鋅糊,防氧化並增加握持力。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,銅導線損傷在( )以上者,須剪斷重新接續後再使用。
- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
正確答案:C
詳解:依台電規範,銅導線損傷達15%以上,須剪斷重新接續。
依據「輸配電設備裝置規則」,被有效接地之高壓電纜跨越道路、街道及其他供卡車通行之區域與地面垂直間隔為( )公尺以上。
- (A) 4.5
- (B) 5.0
- (C) 5.5
- (D) 6.0
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,有效接地的高壓電纜跨越道路與地面垂直間隔為5.0公尺以上。
鋁線架線作業於高低差桿之處所宜採用( )裝於橫擔上或其他固定處所。
- (A) 大型鋁合金滑車
- (B) 直路用鋁合金滑車
- (C) 大型鐵滑車
- (D) 線架裝軸型礙子代用滑車
正確答案:A
詳解:鋁線架線於高低差桿處宜用大型鋁合金滑車,避免導線受損。
配電線路高壓幹線為477AAC分歧線為#2ACSR,其跳線接續應選用符合導線線徑之
- (A) 1/2長張力用鋁套管
- (B) 雙溝線夾
- (C) L型壓接套管
- (D) H型壓接套管
正確答案:D
詳解:477AAC與#2ACSR跳線接續,選用符合線徑的H型壓接套管。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,鋁導線損傷股數達( )以上者,須剪斷重新接續後再使用。
- (A) 1/5
- (B) 1/4
- (C) 1/3
- (D) 1/2
正確答案:C
詳解:依台電規範,鋁導線損傷股數達1/3以上,須剪斷重新接續。
軸型礙子紮線作業,鋁紮帶在繞紮於鋁導線應為
- (A) 順導線絞合方向密紮
- (B) 逆導線絞合方向密紮
- (C) 順導線絞合方向疏紮
- (D) 逆導線絞合方向疏紮
正確答案:B
詳解:鋁紮帶繞紮於鋁導線應逆導線絞合方向密紮。
放線作業操作滾軸人員,宜站立於( )位置,工作方便又安全。
- (A) 軸前
- (B) 軸後
- (C) 軸左
- (D) 軸右
正確答案:B
詳解:放線時操作滾軸人員站在軸後,操作方便又安全。
依據「輸配電設備裝置規則」,同一電業之供電線路,電壓等級較高之線路應置於( )位置。
- (A) 較低
- (B) 相等
- (C) 較高
- (D) 任何
正確答案:C
詳解:同一電業供電線路,電壓等級較高者應置於較高位置。
非張力處所PVC銅線與銅線作壓接接續時,應選用
- (A) C型壓接套管
- (B) H型壓接套管
- (C) 鋁修補套管
- (D) 鋁壓接套管
正確答案:A
詳解:非張力處PVC銅線與銅線壓接應用C型壓接套管。
直線線路導線設置於裝腳礙子之綁紮法為
- (A) 邊溝紮線
- (B) 頂溝紮線
- (C) 甲種紮線
- (D) 乙種紮線
正確答案:B
詳解:直線線路導線設置於裝腳礙子以頂溝紮線綁紮。
小角度轉彎線路之裝腳礙子綁紮,應用( )固定。
- (A) 頂溝紮線綁紮法
- (B) 終端紮線綁紮法
- (C) 邊溝紮線綁紮法
- (D) 終端成型夾條
正確答案:C
詳解:小角度轉彎線路因有橫向拉力,裝腳礙子用邊溝紮線綁紮固定。
鋁線用壓接套管壓接時,各次壓縮之間應間隔約( )㎜,並作90°轉向施工。
- (A) 0.5~1.0
- (B) 1.1~1.5
- (C) 1.6~3.2
- (D) 3.5~4.0
正確答案:C
詳解:依規範,鋁線壓接各次壓縮間隔約1.6~3.2mm,並作90°轉向。
鋁線用壓接套管壓接順序應由套管之( )並作90°轉向施工。
- (A) 外側向中間左右交替
- (B) 左向右
- (C) 右向左
- (D) 中間向外側左右交替
正確答案:D
詳解:依規範,鋁線壓接順序由套管中間向外側左右交替並作90°轉向。
放線滑車滑輪之線槽,通常應選用大於導線線徑之( )倍以上。
- (A) 2.5
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1.0
正確答案:A
詳解:放線滑車線槽通常選用大於導線線徑2.5倍以上。
低壓單獨接戶線之電壓降不得超過
- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 3%
- (D) 4%
正確答案:A
詳解:依規定,低壓單獨接戶線電壓降不得超過1%。
臨時用電工程接戶線,電壓降不得超過
- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 3%
- (D) 4%
正確答案:B
詳解:依規定,臨時用電工程接戶線電壓降不得超過2%。
綁紮低壓架空接戶線時,應使用直徑( )毫米以上之紮線。
- (A) 1.0
- (B) 2.0
- (C) 3.0
- (D) 4.0
正確答案:B
詳解:綁紮低壓架空接戶線應使用直徑2.0毫米以上紮線。
邊溝紮線,導線上鋁紮帶繞紮後之長度為鋁紮線繞紮後,仍有( )mm之餘裕。
- (A) 5~10
- (B) 10~15
- (C) 15~20
- (D) 20~25
正確答案:C
詳解:依規範,邊溝紮線鋁紮帶繞紮後,鋁紮線仍有15~20mm餘裕。
ACSR #2鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。
- (A) 73AH
- (B) 73SH
- (C) 74AH
- (D) 74SH
正確答案:A
詳解:依規格,ACSR #2鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用73AH壓縮鍵。
緊線作業,作業員應站在有張力之( )以防導線滑脫時,易於避開。
- (A) 外角側
- (B) 內角側
- (C) 上方
- (D) 下方
正確答案:A
詳解:緊線時人員站在有張力的外角側,導線滑脫時易於避開。
裝腳礙子頂溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。
- (A) 由上向下
- (B) 由下向上
- (C) 由左至右
- (D) 由右至左
正確答案:B
詳解:頂溝紮線起紮點的紮線由下向上綁紮。
裝腳礙子邊溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。
- (A) 由上向下
- (B) 由下向上
- (C) 由左至右
- (D) 由右至左
正確答案:A
詳解:邊溝紮線起紮點的紮線由上向下綁紮。
壓接ACSR導線圓形鋼心套管時,前後二次壓接應
- (A) 略有少許重疊
- (B) 間隔約1.2~2.4㎜
- (C) 間隔約1.4~2.8㎜
- (D) 間隔約1.6~3.2㎜
正確答案:A
詳解:壓接ACSR圓形鋼心套管時,前後兩次壓接應略有少許重疊,確保鋼心握持。
非張力處所之導線以H型或C型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾需留約( )㎜。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 40
正確答案:C
詳解:非張力處以H型或C型壓接套管壓接,套管外側線尾約留25mm。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地供電線路跨越道路或街道時,與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 6.0公尺
- (B) 5.6公尺
- (C) 5.5公尺
- (D) 5.0公尺
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV線路跨越道路與地面垂直間隔不得小於5.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,架設於不同支持物上之高壓供電線路跨越另一高壓供電線路,其垂直間隔不得小於
- (A) 0.6公尺
- (B) 0.9公尺
- (C) 1.2公尺
- (D) 1.5公尺
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,不同支持物上高壓線路跨越另一高壓線路垂直間隔不得小於0.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地供電線路沿道路架設,高壓線與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 6.0公尺
- (B) 5.6公尺
- (C) 5.0公尺
- (D) 4.6公尺
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV線路沿道路架設,高壓線與地面垂直間隔不得小於5.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,架設於不同支持物上之低壓供電線路跨越通訊導線,其垂直間隔不得小於
- (A) 0.9公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,不同支持物上低壓線跨越通訊導線垂直間隔不得小於1.2公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 110/220V供電線路終端桿裝設水平支線跨越道路或街道時,該水平支線與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 6.0公尺
- (B) 5.6公尺
- (C) 5.0公尺
- (D) 4.7公尺
正確答案:D
詳解:依輸配電設備裝置規則,110/220V終端桿水平支線跨越道路與地面垂直間隔不得小於4.7公尺。
下圖所示,大角度轉彎桿之支線埋設應與線路對應張力成

- (A) θ為0度
- (B) θ約為3~5度
- (C) θ約為6~8度
- (D) θ約為9~11度
正確答案:B
詳解:依官方答案記:大角度轉彎桿支線埋設與線路對應張力方向偏差θ約為3~5度。
高壓架空接戶線之長度以( )公尺為限,且不得使用連接接戶線。
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 60
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓架空接戶線長度以30公尺為限,且不得使用連接接戶線。
電桿腳木之埋設深度約為電桿坑深度之
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:電桿腳木埋設深度約為桿坑深度的1/3。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,非張力處所之導線以H型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾需留約
- (A) 10~20㎜
- (B) 20~30㎜
- (C) 30~40㎜
- (D) 40~50㎜
正確答案:B
詳解:依台電規範,H型壓接套管外側導線線尾約留20~30mm。
鋁導線以裝腳礙子頂溝紮線固定之施工法為
- (A) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
- (B) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
- (C) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
- (D) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
正確答案:B
詳解:鋁導線頂溝紮線,鋁紮帶逆捻股方向綁紮,紮線由下向上起紮。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,非張力處所之導線以C型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾宜留約多少mm
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 45
正確答案:B
詳解:依台電規範,C型壓接套管外側導線線尾宜留約25mm。
鋁導線以裝腳礙子邊溝紮線固定施工法為
- (A) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
- (B) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
- (C) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
- (D) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
正確答案:A
詳解:鋁導線邊溝紮線,鋁紮帶逆捻股方向綁紮,紮線由上向下起紮。
CSR #2圓形鋼套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。
- (A) B73AH
- (B) B73SH
- (C) B74AH
- (D) B74SH
正確答案:B
詳解:依規格,ACSR #2圓形鋼套管以ALCOA-12A壓接,選用B73SH壓縮鍵。
AAC 477 MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。
- (A) B75AH
- (B) B75SH
- (C) B20AH
- (D) B20SH
正確答案:C
詳解:依規格,AAC 477MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B20AH壓縮鍵。
AAC 300 MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。
- (A) B75AH
- (B) B75SH
- (C) B76AH
- (D) B76SH
正確答案:C
詳解:依規格,AAC 300MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B76AH壓縮鍵。
ACSR #2圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。
- (A) B73AH
- (B) B73SH
- (C) B74AH
- (D) B74SH
正確答案:A
詳解:依規格,ACSR #2圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B73AH壓縮鍵。
依據「輸配電設備裝置規則」3ψ4W 22.8 kV供電線路沿道路架設,高壓裸線與地面之垂直間隔不得小於
- (A) 4.7m
- (B) 4.9m
- (C) 5.0m
- (D) 5.6m
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV線路沿道路架設,高壓裸線與地面垂直間隔不得小於4.7m。
B20AH壓縮鍵適用於( )壓接套管之壓接。
- (A) #2
- (B) 300MCM
- (C) 477MCM
- (D) 500MCM
正確答案:C
詳解:B20AH壓縮鍵適用於477MCM壓接套管。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV高壓線路與樹木之最小垂直間隔為多少公尺
- (A) 1.5
- (B) 1.2
- (C) 1.0
- (D) 0.9
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV高壓線路與樹木最小垂直間隔為1.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV高壓線路與樹木之最小水平間隔為多少公尺?
- (A) 1.5
- (B) 1.2
- (C) 1.0
- (D) 0.9
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV高壓線路與樹木最小水平間隔為1.2公尺。
鋁線之架線作業,應於何處掛設大型鋁滑車?
- (A) 線筒拉出處
- (B) 轉彎桿
- (C) 高低差桿
- (D) 障礙物處所
正確答案:BCD
詳解:鋁線架線時,在轉彎桿、高低差桿與障礙物處須掛大型鋁滑車,避免導線受損。
有關鋁線終端之固定裝設作業,下列敘述哪些正確?
- (A) 拉線夾板之緊線用U型螺栓,裝設於直接承受張力側
- (B) 緊線用U型螺栓必須套用彈簧墊圈
- (C) 導線應紮上鋁紮帶,增進保護之效用
- (D) 跳線較長易晃動者,應採用裝腳礙子加以支持固定
正確答案:BCD
詳解:緊線U型螺栓須用彈簧墊圈,導線紮鋁紮帶保護,跳線長易晃動者用裝腳礙子固定。
H型壓接套管可作( )壓接用。
- (A) 鋁線-銅線
- (B) 鋁線-鋁線
- (C) 鋁線-鋁合金線
- (D) 銅線-銅線
正確答案:ABC
詳解:H型壓接套管可用於鋁線與銅線、鋁線與鋁線、鋁線與鋁合金線的壓接。
壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?
- (A) 兩線端應先用鋼絲刷淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊(張力處)或防氧保護油(非張力處)後始可套入套管壓接
- (B) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3m以上、距終端處7.5m以上
- (C) 非桿距間之接頭(如跳線等)應距離礙子支持點150~200㎜
- (D) PVC鋁風雨線與銅線以H型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1只
正確答案:ABC
詳解:依規範,導線先刷淨並塗防氧劑;桿距間接頭距礙子3m以上、距終端7.5m以上;跳線接頭距礙子150~200mm。
拉線作業下列何者適宜?
- (A) 從業員應一律使用棉手套
- (B) 當拉線時,應分派適當之監視人員攜帶信號旗或無線電話,前後互相傳遞信號連絡
- (C) 繩子與導線之連結,應使用適當拉線網套入導線端或採用「半結」綁拉導線
- (D) 轉彎桿拉線時,人員應站立於合力方向之電桿正面
正確答案:ABC
詳解:拉線應戴棉手套、設監視人員聯絡,繩與導線以拉線網套或半結連結。
拉線時,可作一次拉線之導線長度由下列因素決定?
- (A) 線路轉彎的次數
- (B) 線路經過處地形之變化
- (C) 電桿的高度
- (D) 導線張力之大小
正確答案:ABD
詳解:一次拉線長度由線路轉彎次數、地形變化與導線張力大小決定。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列接戶線桿上裝置哪些較適宜?
- (A) 線徑22㎜²以下適用接戶電纜裝置
- (B) 線徑60㎜²以上適用縱列配線之裝置
- (C) 接戶線之跳接線,宜留出登桿空間,方便上下桿
- (D) 線徑60㎜²以上適用接戶電纜之裝置
正確答案:ABC
詳解:22mm²以下接戶線用接戶電纜裝置,60mm²以上用縱列配線,跳接線宜留登桿空間。
裝腳礙子頂溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。
- (A) 由上向下
- (B) 由下向上
- (C) 由內往外
- (D) 由外往內
正確答案:BC
詳解:頂溝紮線起紮點的紮線由下向上、由內往外綁紮。
裝腳礙子邊溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。
- (A) 由上向下
- (B) 由下向上
- (C) 由內往外
- (D) 由外往內
正確答案:AC
詳解:邊溝紮線起紮點的紮線由上向下、由內往外綁紮。
依據「輸配電設備裝置規則」,高低壓共架之配電線路跨越一般道路時,其路燈線與路面之垂直間隔,下列哪些符合規定?( )公尺。
- (A) 4.5
- (B) 5
- (C) 5.5
- (D) 6
正確答案:BCD
詳解:高低壓共架線路跨越一般道路,路燈線與路面垂直間隔須5公尺以上。
依據「輸配電設備裝置規則」,沿道路、街道或巷道架設高壓線路之開放式供電導線與路面垂直間隔,下列哪些符合規定?( )公尺。
- (A) 4.6
- (B) 5.6
- (C) 6.6
- (D) 7.6
正確答案:BCD
詳解:沿道路架設高壓開放式導線與路面垂直間隔,須為5.6公尺以上。
低壓架空連接接戶線,兩支持點之跨距,下列哪些符合規定?( )公尺。
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:AB
詳解:依規定,低壓架空連接接戶線兩支持點跨距不超過20公尺。
#2 ACSR導線與#2 ACSR導線於非張力處所以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接,應選用
- (A) WR159 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接1次
- (B) WR159 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接2次
- (C) WR189 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接1次
- (D) WR189 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接2次
正確答案:BD
詳解:依規格,#2 ACSR與#2 ACSR以WR159(或WR189)H型套管用O鍵壓接2次。
477 MCM AAC導線與300 MCM AAC導線於非張力處所以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接,應選用
- (A) WR875 H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次
- (B) WR875H型壓接套管以O壓縮鍵壓接4次
- (C) WR885 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接4次
- (D) WR885 H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次
正確答案:AD
詳解:依規格,477MCM與300MCM AAC以WR875或WR885 H型套管用N鍵壓接4次。
配電設備
三相12kV-415/240V 500kVA變壓器,其一次側額定電流為
- (A) 12A
- (B) 24A
- (C) 34A
- (D) 40A
正確答案:B
詳解:I=500000÷(√3×12000)≈24A。
普通型桿上變壓器之容許最高負載為( )之變壓器額定容量。
- (A) 100%
- (B) 115%
- (C) 125%
- (D) 175%
正確答案:C
詳解:依規定,普通型桿上變壓器容許最高負載為額定容量的125%。
單套管桿上變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為( )MΩ。
- (A) 0
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:A
詳解:單套管變壓器一次線圈另一端與外殼相連,絕緣電阻約為0MΩ。
依據台灣電力公司「配電設備檢修」,手搖壓縮器應定期送檢驗,其壓力在( )噸間方可攜至現場使用,以維施工品質。
- (A) 6.0~7.5
- (B) 8.0~10.0
- (C) 10.2~11.4
- (D) 12.0~12.5
正確答案:C
詳解:依台電規範,手搖壓縮器壓力須在10.2~11.4噸間才可使用。
避雷器作變壓器之過電壓保護,則其何種特性愈低愈好:
- (A) 電容
- (B) 電流
- (C) 放電電壓
- (D) 絕緣電阻
正確答案:C
詳解:避雷器放電電壓愈低愈好,才能及早洩放過電壓。
切開供電中之熔絲鏈開關應配合使用( )以維安全。
- (A) 電容消弧器
- (B) 真空切斷器
- (C) 隔離器
- (D) 負載切斷器
正確答案:D
詳解:切開供電中的熔絲鏈開關應配合負載切斷器,以消弧確保安全。
三具50kVA變壓器△-△結線以3ψ220V供電,倘其中一具故障,可暫以二具V-V結線仍3ψ220V供電,其供電容量約為( )kVA。
- (A) 100
- (B) 95
- (C) 90
- (D) 86
正確答案:D
詳解:V-V結線容量=√3×50≈86kVA。
6.9kV桿上變壓器之電壓分接頭,每階電壓相差( )伏特。
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:依規格,6.9kV桿上變壓器每階電壓相差300伏特。
依據「輸配電設備裝置規則」,接地銅棒得分節,其全長不得小於( )公分。
- (A) 150
- (B) 180
- (C) 200
- (D) 240
正確答案:D
詳解:依輸配電設備裝置規則,接地銅棒得分節,全長不得小於240公分。
測量變壓器之絕緣電阻,需用( )高阻計。
- (A) 250V
- (B) 500V
- (C) 750V
- (D) 1000V
正確答案:D
詳解:測量變壓器絕緣電阻需用1000V高阻計。
變壓器之直流高壓絕緣試驗,常用的判定方式,係利用何種關係曲線?
- (A) 電壓-充電電流
- (B) 洩漏電流-時間
- (C) 溫度-時間
- (D) 電阻-溫度
正確答案:B
詳解:直流高壓絕緣試驗常以洩漏電流-時間曲線判定絕緣狀況。
桿上變壓器的容量設計是採用大氣最高溫度( )℃作標準。
- (A) 20℃
- (B) 30℃
- (C) 40℃
- (D) 50
正確答案:C
詳解:桿上變壓器容量設計採大氣最高溫度40℃為標準。
變壓器運轉時,一般而言絕緣油的溫度是
- (A) 上部較高
- (B) 下部較高
- (C) 上下部同樣高
- (D) 有時上部高有時下部高
正確答案:A
詳解:變壓器運轉時熱油上升,絕緣油上部溫度較高。
依據「輸配電設備裝置規則」規定,避雷器之接地線不得小於( )㎜²銅線或等值電流容量之其他導線。
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 38
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,避雷器接地線不得小於14mm²銅線。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,下列何者正確?
- (A) 高壓電力電纜係由導體、內半導電層、絕緣體、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
- (B) 高壓電力電纜係由導體、內半導電層、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
- (C) 低壓電力電纜由導體、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
- (D) 低壓電力電纜由導體、外半導電層及外皮組成
正確答案:A
詳解:高壓電力電纜由導體、內半導電層、絕緣體、外半導電層、同心中性遮蔽層及外皮組成。
依據「輸配電設備裝置規則」,高壓架空接戶線之銅導線線徑不得小於( )㎜²。
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:D
詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓架空接戶線銅導線不得小於22mm²。
(移?)依據「輸配電設備裝置規則」,永久設置於支持物之腳踏釘,距地面或其他可踏觸之表面,不得低於( )公尺。
- (A) 1.85
- (B) 2.05
- (C) 2.45
- (D) 3.0
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,永久設置之腳踏釘距地面不得低於2.45公尺。
拉線礙子額定強度與所裝設支線之額定破壞強度之比,至少應為
- (A) 相等
- (B) 1.15倍
- (C) 1.5倍
- (D) 2倍
正確答案:A
詳解:拉線礙子額定強度與所裝支線額定破壞強度之比至少應相等。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,6.6/11.4kV多重接地系統,避雷器額定電壓需選用
- (A) 18kV
- (B) 12kV
- (C) 9kV
- (D) 4.5kV
正確答案:C
詳解:依台電設計規範,6.6/11.4kV多重接地系統避雷器額定電壓選用9kV。
配電線路之熔絲鏈保護特性曲線為
- (A) 時間-電壓
- (B) 時間-電流
- (C) 電壓-電流
- (D) 電流-電阻
正確答案:B
詳解:熔絲鏈保護特性曲線為時間-電流曲線。
電容器用開關設備之額定容量,應大於電容器組額定電流之
- (A) 3倍
- (B) 2倍
- (C) 1.35倍
- (D) 1.1倍
正確答案:C
詳解:電容器用開關設備額定容量應大於電容器組額定電流的1.35倍。
台灣電力公司所使用之變壓器為
- (A) 加極性
- (B) 減極性
- (C) 中極性
- (D) 正極性
正確答案:B
詳解:台電所用變壓器為減極性。
配電線較長及電壓降較大者,為穩定電壓須裝設( )較理想。
- (A) 升壓器
- (B) 自動電壓調整器
- (C) 電容器
- (D) 比壓器
正確答案:B
詳解:配電線較長壓降大,為穩定電壓須裝設自動電壓調整器。
台灣電力公司為防止鐵配件銹蝕,以在鐵配件( )防銹處理為主。
- (A) 鍍鋅
- (B) 鍍鎳
- (C) 鍍鉻
- (D) 塗漆
正確答案:A
詳解:台電鐵配件防銹處理以鍍鋅為主。
(移?)在非張力處所以H型壓接套管壓接477MCM~300MCM跳線,其壓縮鍵應選用
- (A) O鍵
- (B) N鍵
- (C) B20鍵
- (D) 76AH
正確答案:B
詳解:依規格,H型套管壓接477MCM~300MCM跳線,選用N鍵。
台灣電力公司使用之普通型桿上變壓器,25kVA之掛耳距離為( )㎜。
- (A) 250
- (B) 270
- (C) 290
- (D) 310
正確答案:C
詳解:依官方答案,25kVA普通型桿上變壓器掛耳距離為290mm。
台灣電力公司使用之桿上變壓器有一個電壓分接頭,共分為( )階,可調整二次側輸出電壓。
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 四
正確答案:D
詳解:台電桿上變壓器電壓分接頭共分四階,可調整二次側輸出電壓。
6.9kV電容器之電源切開經5分鐘後,須將殘餘電壓降至( )伏特以下。
- (A) 75
- (B) 50
- (C) 40
- (D) 30
正確答案:B
詳解:6.9kV電容器電源切開5分鐘後,殘餘電壓須降至50伏特以下。
一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致
- (A) 二次側電壓降低、電流升高
- (B) 二次側電壓、電流降低
- (C) 二次側電壓、電流升高
- (D) 二次側電壓升高、電流降低
正確答案:D
詳解:一次匝數減少使匝比降低,二次電壓升高;功率不變,故電流降低。
復閉器之額定,下列何者為正確:
- (A) 不得小於裝置點之負載電流
- (B) 應為負載電流之2倍
- (C) 應為負載電流之2.5倍
- (D) 應為負載電流之3倍
正確答案:A
詳解:復閉器額定不得小於裝置點負載電流。
三具桿上變壓器要供應三相四線220/380V負載,其二次額定電壓需為
- (A) 110/190V
- (B) 110/220V
- (C) 120/208V
- (D) 220/380V
正確答案:B
詳解:依官方答案,三具桿上變壓器供三相四線220/380V負載,二次額定電壓為110/220V。
高壓相序計之量測結果為兩側電源之
- (A) 相角差
- (B) 電位差
- (C) 電流差
- (D) 阻抗差
正確答案:B
詳解:高壓相序計量測結果為兩側電源之電位差。
台灣電力公司目前使用之桿上變壓器的溫升限度為
- (A) 55℃
- (B) 65℃
- (C) 75 ℃
- (D) 85℃
正確答案:B
詳解:台電桿上變壓器溫升限度為65℃。
電容器的容量要增加,則
- (A) 電極的距離要大
- (B) 介質常數要低
- (C) 電極面積要大
- (D) 電極面積要小
正確答案:C
詳解:電容C=εA/d,電極面積愈大,電容量愈大。
配電線路各類開關保護協調由上而下依序為
- (A) CB→FC→復閉器→區分器
- (B) 復閉器→區分器→CB→FC
- (C) 復閉器→CB→區分器→FC
- (D) CB→復閉器→區分器→FC
正確答案:D
詳解:保護協調順序由上而下為斷路器、復閉器、區分器、熔絲鏈開關。
線路區分器之動作次數可依需要而調整,但最多為( )次。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:區分器動作次數可調整,最多為3次。
復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數,但次數最多為
- (A) 2次
- (B) 3次
- (C) 4次
- (D) 5次
正確答案:C
詳解:復閉器動作次數可調整,最多為4次。
在△─△接法之三相動力變壓器組,如果變壓器阻抗不完全相同,則各變壓器分擔之負荷為
- (A) 阻抗較高者分擔之負荷較大
- (B) 阻抗較低者分擔之負荷較大
- (C) 與變壓比成正比
- (D) 與變壓比成反比
正確答案:B
詳解:並聯運轉時阻抗較低者分擔負荷較大。
K型熔絲鏈,其連續電流容量約為熔絲額定之
- (A) 1倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2.0倍
- (D) 2.5倍
正確答案:B
詳解:K型熔絲鏈連續電流容量約為熔絲額定的1.5倍。
雙抱水泥電桿之彎曲力矩以單桿之( )計算。
- (A) 2倍
- (B) 2.5倍
- (C) 3倍
- (D) 3.5倍
正確答案:C
詳解:雙抱水泥電桿彎曲力矩以單桿的3倍計算。
500MCM導線之截面積約等於
- (A) 200㎜²
- (B) 250㎜²
- (C) 300㎜²
- (D) 350㎜₂
正確答案:B
詳解:500MCM=500×0.5067≈253mm²,約250mm²。
水泥腳木之長度約為( )㎜。
- (A) 1000
- (B) 1100
- (C) 1200
- (D) 1300
正確答案:C
詳解:依規格,水泥腳木長度約為1200mm。
二具50kVA變壓器以V結線供電時,其供電容量約為( )kVA。
- (A) 80
- (B) 87
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:B
詳解:V結線容量=√3×50≈87kVA。
三具100kVA變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V─V結線供電,則其供電容量約為原總容量之( )%。
- (A) 67
- (B) 65
- (C) 60
- (D) 57
正確答案:D
詳解:V-V容量÷△-△容量=√3×100÷300≈57%。
變壓器隨負載增減而影響之損失為
- (A) 渦流損失
- (B) 磁滯損失
- (C) 銅損
- (D) 鐵損
正確答案:C
詳解:銅損隨負載電流平方變化;鐵損與負載無關。
綁紮交連PE風雨線之紮線應採用
- (A) PVC鋁紮線
- (B) PVC銅紮線
- (C) 鋁紮線
- (D) 銅紮線
正確答案:A
詳解:交連PE風雨線以PVC鋁紮線綁紮。
雙套管桿上變壓器經檢修後,以1000V高阻計實施絕緣電阻試驗,一次線圈與外殼間之絕緣電阻應達( )MΩ以上。
- (A) 100
- (B) 250
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:D
詳解:依規定,雙套管變壓器檢修後,一次線圈與外殼絕緣電阻須達1000MΩ以上。
變壓器在何種情況下效率最高?
- (A) 鐵損大於銅損
- (B) 銅損大於鐵損
- (C) 銅損與鐵損相等
- (D) 無載時
正確答案:C
詳解:銅損等於鐵損時,變壓器效率最高。
變壓器損失不包含下列何者?
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 介質損
- (D) 旋轉損
正確答案:D
詳解:變壓器為靜止設備,損失有鐵損、銅損、介質損,沒有旋轉損。
單相桿上變壓器於低壓側高於140℃油面線上方裝設一只自動壓力釋放閥或相等功能之壓力釋放裝置,當變壓器殼內壓力超過( )PSI時,能自動釋放部分氣體,使內部保持正常之壓力。
- (A) 3-5
- (B) 5-7
- (C) 7-9
- (D) 9-11
正確答案:D
詳解:依官方答案,變壓器殼內壓力超過9-11 PSI時,壓力釋放閥自動釋放氣體。
台電公司使用於6.6/11.4kV架空配電線路,作為饋線間負載分段與連絡或隔離用之屋外型分段開關,其額定電流為
- (A) 450 A
- (B) 500 A
- (C) 550 A
- (D) 600 A
正確答案:D
詳解:依台電規格,屋外型分段開關額定電流為600A。
復閉器之動作速度通常到以英文字ABC表示之,A表示
- (A) 慢動作
- (B) 快動作
- (C) 極慢動作
- (D) 極快動作
正確答案:B
詳解:復閉器動作速度曲線A表示快動作。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路釘入式接地銅棒釘入深度,一般情況下不得小於( )㎜。
- (A) 1,500
- (B) 1,800
- (C) 2,100
- (D) 2,400
正確答案:D
詳解:依輸配電設備裝置規則,釘入式接地銅棒釘入深度一般不得小於2,400㎜。
多重接地系統其中性線具有足夠之電流容量,線路上,平均每( )公尺應有一處以上接地。
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:C
詳解:依規定,多重接地系統中性線平均每400公尺應有一處以上接地。
三相四線式多重接地系統,使用二具單相變壓器,供燈力併用時,其接線法為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
於既設電桿加設接地銅棒,該銅棒應離電桿( )㎜以上。
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:D
詳解:依台電規範,既設電桿加設接地銅棒,須離電桿600mm以上。
依據台灣電力公司「配電設備檢修」,桿上變壓器經檢修後,實施耐壓試驗,應以額定電壓之( )倍電壓,加壓10分鐘且不得產生無異狀。
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依台電規範,桿上變壓器檢修後耐壓試驗以額定電壓1.5倍加壓10分鐘。
依據台灣電力公司「配電設備檢修」,桿上變壓器經檢修後,實施耐壓試驗,應以額定電壓之
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5倍電壓,加壓10分鐘且不得產生無異狀
正確答案:B
詳解:依台電規範,桿上變壓器檢修後耐壓試驗,加額定電壓1.5倍10分鐘。
變壓器容量之擇定,下列敘述哪些正確?
- (A) 既設燈用變壓器之負載未超過125%者可照常供電
- (B) 既設動力用變壓器負載未達其容量之125%者不予擴充
- (C) 既設燈用變壓器之負載未超過135%者可照常供電
- (D) 既設動力用變壓器負載未達其容量之135%者不予擴充
正確答案:AB
詳解:依官方答案,既設燈用及動力用變壓器負載未超過125%時,可照常供電、不予擴充。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列哪些導線可作為3ψ4W 6.6/11.4kV架空接戶線之電線?( )mm²。
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 38
正確答案:CD
詳解:依輸配電設備裝置規則,6.6/11.4kV架空接戶線可用22mm²及38mm²導線。
復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數為
- (A) 2次
- (B) 3次
- (C) 4次
- (D) 5次
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,復閉器動作次數可調整為2、3或4次。
變壓器之特性試驗包含下列哪些?
- (A) 極性試驗
- (B) 電壓比試驗
- (C) 匝比試驗
- (D) 濕度試驗
正確答案:ABC
詳解:極性、電壓比與匝比試驗屬特性試驗;濕度不是變壓器的特性試驗。
變壓器組採用V-V組合時,下列敘述哪些正確?
- (A) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量
- (B) 單相負載接於滯後相可獲較大之供電容量
- (C) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡
- (D) 變壓器容量利用率僅剩86.6%
正確答案:ACD
詳解:V-V組合單相負載接導前相容量較大,各相電壓調整率不平衡,容量利用率86.6%。
線路開關在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電,在平時可供線路作下列哪些用途?
- (A) 分段
- (B) 連絡
- (C) 改善功因
- (D) 引接
正確答案:ABD
詳解:線路開關平時可供線路分段、連絡及引接,事故時可切離故障區段。
變壓器使用前應注意下列哪些事項?
- (A) 應詳細檢查外觀是否完好妥善
- (B) 確認變壓器容量適用
- (C) 亭置式變壓器應確認所裝置之保護熔絲是否正確
- (D) 確認變壓器電壓無誤
正確答案:ABCD
詳解:變壓器使用前應檢查外觀、確認容量、保護熔絲與電壓皆正確。
桿上變壓器裝設前,應先測試絕緣電阻及裝妥下列哪些保護設備?
- (A) 熔絲鏈開關
- (B) 接地線
- (C) 分段開關
- (D) 避雷器
正確答案:ABD
詳解:桿上變壓器裝設前測絕緣電阻,並裝妥熔絲鏈開關、接地線與避雷器。
配電線路並聯電容器,由線路取用導前電流,以抵消一般電機器具及線路電抗所形成之滞後電流,而使線路上之合成電流減低,提高功率因數,可得效果為
- (A) 減少供電損失
- (B) 增加供電投資費用
- (C) 改善電壓
- (D) 降低負載
正確答案:AC
詳解:並聯電容器提供導前電流,抵消滯後電流,可減少供電損失、改善電壓。
台電公司配電線路使用之電容器,其單具額定容量可分為( )kVAR等規格。
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:ABD
詳解:依台電規格,配電線路電容器單具額定容量有50、100、200 kVAR等規格。
依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,外線接地種別及接地電阻,下列敘述哪些正確?
- (A) 特種接地25Ω以下
- (B) 第二種接地50Ω以下
- (C) 第三種接地100Ω以下
- (D) 避雷器接地10Ω以下
正確答案:ACD
詳解:依台電規範,特種接地25Ω以下,第三種接地100Ω以下,避雷器接地10Ω以下。
3ψ4W 11.4/6.6kV配電線路裝設單相桿上變壓器時,應選擇適當分接頭,使變壓器二次側電壓在112V至117V之間,目前桿上變壓器之分接頭,有下列哪些規格?
- (A) 7200V
- (B) 6900V
- (C) 6600V
- (D) 6300V
正確答案:ABCD
詳解:桿上變壓器分接頭有7200V、6900V、6600V、6300V四種規格。
在既有接地銅棒處加裝第2支接地銅棒,為改善既設配電線路接地電阻方法之一,新舊二接地銅棒之間距,下列哪些符合規定?( )公尺。
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:CD
詳解:加裝第2支接地銅棒,與舊銅棒間距須在1.8公尺以上,符合者為2、2.5公尺。
電驛作特性試驗前,應先以250伏或500伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正確?
- (A) 直流接點與外殼間須在0MΩ以上
- (B) 線圈與外殼間須在1MΩ以上
- (C) 兩直流接點間須在5MΩ以上
- (D) 直流接點與外殼間須在10MΩ以上
正確答案:CD
詳解:依官方答案,電驛絕緣電阻測定:兩直流接點間5MΩ以上,直流接點與外殼間10MΩ以上。
地下配電施工
管路電纜敷設作業,在管中拖拉三條高壓電纜,為不使電纜互相扭結,應使用
- (A) 拉線轉子
- (B) 拉線眼
- (C) 套環
- (D) 制止螺栓
正確答案:A
詳解:管中拖拉三條高壓電纜時,使用拉線轉子可避免電纜互相扭結。
在人孔內之高壓電纜要有彎曲補償長度,通常需利用( )夾住電纜引拉至所需長度。
- (A) 單口式拉線夾
- (B) 雙口式拉線夾
- (C) 開放式拉線夾
- (D) 拉線眼
正確答案:C
詳解:人孔內高壓電纜彎曲補償長度,以開放式拉線夾夾住電纜引拉。
配電工程之直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,電纜與管壁之摩擦係數採用
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.7
- (D) 0.9
正確答案:B
詳解:依規範,直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,摩擦係數採0.5。
管路電纜敷設作業,於穿設電纜時,其拖拉速度每分鐘約為( )公尺為宜。
- (A) 5
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 35
正確答案:B
詳解:管路電纜穿設的拖拉速度每分鐘約15公尺為宜。
一次側13.8kV單相100kVA亭置式變壓器,應選用( )安培之熔絲(Bay-O-Net驅弧型熔絲,廠牌型式:RTE4000358C)作為過載保護。
- (A) 8
- (B) 80
- (C) 12
- (D) 25
正確答案:C
詳解:依官方答案,13.8kV單相100kVA亭置式變壓器選用12A熔絲作過載保護。
交連PE電纜短路耐受溫度為
- (A) 90℃
- (B) 130℃
- (C) 250℃
- (D) 350℃
正確答案:C
詳解:交連PE電纜短路耐受溫度為250℃。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,敷設管路應以直線為原則,如需須彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之( )倍。
- (A) 8
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依台電規範,管路彎曲半徑不得小於電纜直徑15倍。
一次側6.9kV單相50kVA亭置式變壓器,應選用( )之熔絲(Bay-O-Net驅弧型熔絲,廠牌型式:RTE4000358C)作為過載保護。
- (A) 3
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 25
正確答案:C
詳解:依官方答案,6.9kV單相50kVA亭置式變壓器選用12A熔絲作過載保護。
配電管路工程為了解混凝土之抗壓強度可達到設計強度,在施工中抽取試體,必須有( )天的養護期始可測試其抗壓強度。
- (A) 14
- (B) 20
- (C) 28
- (D) 36
正確答案:C
詳解:混凝土須養護28天,才可測試抗壓強度。
管路電纜敷設作業,如以電纜拉線網夾拖拉高壓電纜時,其最大拉力不得超過
- (A) 454公斤
- (B) 800公斤
- (C) 900公斤
- (D) 1000公斤
正確答案:A
詳解:以電纜拉線網夾拖拉高壓電纜,最大拉力不得超過454公斤。
低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭,當套管壓接完成並填補空隙後,絕緣膠帶應來回綁紮共( )為宜。
- (A) 1層
- (B) 2層
- (C) 3層
- (D) 4層
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓交連PE電纜直線接頭絕緣膠帶來回綁紮共2層。
依據「輸配電設備裝置規則」對人孔大小之規定,一般情況下,其垂直尺寸不得小於
- (A) 1.7公尺
- (B) 1.8公尺
- (C) 1.9公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,人孔垂直尺寸不得小於1.7公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」對人孔大小之規定,人孔內之淨工作空間之水平距離不得小於
- (A) 600毫米
- (B) 700毫米
- (C) 800毫米
- (D) 1,000毫米
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,人孔內淨工作空間水平距離不得小於700毫米。
直埋電纜回填應分層夯實,使用木夯時,原則上每層不得超過( )公分。
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:直埋電纜回填應分層夯實,用木夯時每層不得超過20公分。
依據「輸配電設備裝置規則」,地下管路與通訊管路之間以混凝土相隔者,該隔距不得小於
- (A) 25毫米
- (B) 50毫米
- (C) 75毫米
- (D) 100毫米
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,地下管路與通訊管路以混凝土相隔,隔距不得小於75毫米。
配電管路工程於挖掘人孔坑,其底部應平整,然後將人孔底板平放坑內,一般採用( )測試是否水平放置。
- (A) 目視
- (B) 手測
- (C) 水平儀
- (D) 平板
正確答案:C
詳解:人孔底板是否水平,應以水平儀測試,較精確。
配電管路工程基礎台之接地銅棒,其頂端至少應在地面下( )公分以上。
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:D
詳解:依台電規範,基礎台接地銅棒頂端至少在地面下60公分以上。
配電管路工程高壓RC管路之標示帶埋設深度為多少公分
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依官方答案,高壓RC管路標示帶埋設深度為50公分。
高壓交連PE電纜之竣工試驗係指
- (A) 出廠試驗
- (B) 裝置試驗
- (C) 核驗試驗
- (D) 維護試驗
正確答案:B
詳解:高壓交連PE電纜的竣工試驗指裝置試驗。
高壓電纜接頭施工,剝除交連PE電纜外半導體,每片寬度以多少㎜為宜
- (A) 5
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依規範,剝除交連PE電纜外半導體,每片寬度以15mm為宜。
配電管路工程在正常情況下,管路應保持( )之坡度以利排水。
- (A) 1/1,000
- (B) 2/1,000
- (C) 3/1,000
- (D) 4/1,000
正確答案:C
詳解:配電管路正常應保持3/1,000的坡度,便於排水。
電纜實際連續運轉電壓,不得超過額定電壓之
- (A) 20%
- (B) 15%
- (C) 10%
- (D) 5%
正確答案:D
詳解:依規定,電纜實際連續運轉電壓不得超過額定電壓的5%。
遮蔽銅帶電纜最小容許彎曲半徑,須大於該電纜直徑之( )倍以上。
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 14
正確答案:C
詳解:遮蔽銅帶電纜最小容許彎曲半徑須大於直徑12倍以上。
高壓電纜終端施作電力錐,主要功用為
- (A) 防水
- (B) 防止閃路
- (C) 釋放電應力
- (D) 增加機械力
正確答案:C
詳解:電力錐可使電場均勻分佈,釋放電纜終端處的電應力。
交連PE電纜其導體經常使用溫度最高為
- (A) 80℃
- (B) 90℃
- (C) 130℃
- (D) 250 ℃
正確答案:B
詳解:交連PE電纜導體經常使用最高溫度為90℃。
依據「輸配電設備裝置規則」,供電線路支持物上之導線接近地面( )內,或公眾可輕易觸及之區域內,該導線應予防護。
- (A) 2.25公尺
- (B) 2.35公尺
- (C) 2.45公尺
- (D) 2.55公尺
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,導線接近地面2.45公尺內或公眾可觸及區域,應予防護。
預鑄型橡皮電力錐接頭處理,使用矽橡膠套管之主要功用為
- (A) 釋放電力
- (B) 防水
- (C) 防塵
- (D) 防止電纜沿面破壞
正確答案:D
詳解:預鑄型橡皮電力錐接頭使用矽橡膠套管,主要功用是防止電纜沿面破壞。
配電管路工程選擇管路配置方式之主要因數為
- (A) 建設費用
- (B) 散熱
- (C) 施工難易
- (D) 配合人孔配置
正確答案:B
詳解:管路配置方式的主要因素是散熱,才能確保電纜載流量。
依據「輸配電設備裝置規則」對直埋高壓供電電纜埋設深度之規定,一般情況下,最小埋設深度為
- (A) 600毫米
- (B) 750毫米
- (C) 900毫米
- (D) 1,050毫米
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋高壓供電電纜最小埋設深度為750毫米。
配電管路工程之高壓人孔通常採用
- (A) 磚造
- (B) 無鋼筋混凝土
- (C) 現場灌製混凝土
- (D) 預鑄鋼筋混凝土
正確答案:D
詳解:高壓人孔通常採預鑄鋼筋混凝土,強度高且施工快速。
25kV級交連PE電纜之衝擊波電壓(BIL)為
- (A) 95kV
- (B) 110kV
- (C) 150kV
- (D) 250kV
正確答案:C
詳解:25kV級交連PE電纜衝擊波電壓(BIL)為150kV。
地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上( )並予以接地。
- (A) 插頭封套
- (B) 套管插頭
- (C) 接地插梢
- (D) 雙通插頭
正確答案:A
詳解:環路型亭置式變壓器當放射型使用時,未使用套管應裝插頭封套並接地。
低壓電纜係指( )伏特以下之電纜。
- (A) 600
- (B) 1000
- (C) 1200
- (D) 1500
正確答案:A
詳解:低壓電纜指600伏特以下之電纜。
高壓電纜接頭處理時,絕緣體表面留有小點半導電體者應用( )去除。
- (A) 砂布
- (B) 電纜刀
- (C) 銼刀
- (D) 加熱
正確答案:A
詳解:絕緣體表面留有小點半導電體,宜用砂布去除,避免刀傷。
25kV級交連PE電纜之維護試驗電壓為DC( )時間為15分鐘。
- (A) 25kV
- (B) 45kV
- (C) 60kV
- (D) 80kV
正確答案:B
詳解:依規範,25kV級交連PE電纜維護試驗電壓為DC 45kV,時間15分鐘。
單芯電纜不能放置在磁性鐵管中以免電纜過熱是因有
- (A) 過度電抗
- (B) 過度電流
- (C) 過度電容
- (D) 集膚效應
正確答案:A
詳解:依官方答案,單芯電纜放磁性鐵管中會產生過度電抗,使電纜過熱。
交連PE電纜之緊供溫度為
- (A) 90℃
- (B) 130℃
- (C) 250℃
- (D) 350℃
正確答案:B
詳解:依官方答案,交連PE電纜緊急供電溫度為130℃。
管路電纜敷設作業,於拖拉電纜時,為方便電纜接頭處理,電纜末端約( )公尺內之長度不塗敷潤滑膏。
- (A) 0.5
- (B) 1.0
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:C
詳解:拖拉電纜時,電纜末端約1.5公尺內不塗潤滑膏,以便接頭處理。
高壓電纜充電電流與電容量成
- (A) 反比
- (B) 平方比
- (C) 正比
- (D) 立方比
正確答案:C
詳解:電纜充電電流Ic=ωCV,與電容量成正比。
15kV級交連PE電纜之裝置試驗電壓為DC( )時間為15分鐘。
- (A) 15kV
- (B) 53kV
- (C) 75kV
- (D) 95kV
正確答案:B
詳解:依規範,15kV級交連PE電纜裝置試驗電壓為DC 53kV,時間15分鐘。
配電管路工程施工,於澆灌混凝土時應使用漏斗,其下端接有分節活動圓導管,導管出口離澆灌混凝土之工作面不得超過( )公尺,以防止骨材分離。
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:澆灌混凝土導管出口距工作面不得超過1公尺,防止骨材分離。
配電管路工程施工時,挖土深度在( )公尺以上者,應有擋土設備。
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:挖土深度1.5公尺以上者,應設置擋土設備。
依據「輸配電設備裝置規則」對直埋低壓供電導線管埋設深度之規定,一般情況下,最小埋設深度為
- (A) 600毫米
- (B) 700毫米
- (C) 800毫米
- (D) 1,000毫米
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋低壓導線管最小埋設深度為600毫米。
管路中穿拉電纜使用潤滑膏比不用時拉力可減少
- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%
正確答案:B
詳解:管路穿電纜使用潤滑膏,拉力約可減少20%。
人孔內設施高壓電纜直線接頭,其兩端之支持間隔以不超過( )公尺為原則。
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:B
詳解:人孔內高壓電纜直線接頭兩端的支持間隔以不超過1.2公尺為原則。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋外時,導體相互間最小間隔何者符合規定?
- (A) 105㎜
- (B) 140㎜
- (C) 155㎜
- (D) 180㎜
正確答案:D
詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋外終端導體相互間最小間隔為180㎜。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋外時,導體對地最小間隔何者符合規定?
- (A) 105㎜
- (B) 140㎜
- (C) 155㎜
- (D) 180㎜
正確答案:C
詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋外終端導體對地最小間隔為155㎜。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋內時,導體相互間最小間隔何者符合規定?
- (A) 105㎜
- (B) 140㎜
- (C) 155㎜
- (D) 180㎜
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋內終端導體相互間最小間隔為140㎜。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋內時,導體對地最小間隔何者符合規定?
- (A) 105㎜
- (B) 140㎜
- (C) 155㎜
- (D) 180㎜
正確答案:A
詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋內終端導體對地最小間隔為105㎜。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,在人孔內拖拉遮蔽銅線電力電纜時,轉彎處使用之滑車彎曲半徑不得小於電纜直徑
- (A) 6倍
- (B) 8倍
- (C) 12倍
- (D) 15倍
正確答案:B
詳解:依台電規範,人孔內拖拉遮蔽銅線電纜,轉彎處滑車彎曲半徑不得小於電纜直徑8倍。
亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上何種接頭( ),以防變壓器損壞。
- (A) 插頭封套
- (B) 雙通插頭
- (C) 隔離插頭
- (D) 肘型端頭
正確答案:A
詳解:亭置式變壓器作放射型使用,未引接電纜套管應裝插頭封套,防止損壞。
配電管路工程新設A3預鑄人孔,需安裝電纜固定架
- (A) 二側共4組
- (B) 二側共2組
- (C) 一側共2組
- (D) 一側共1組
正確答案:A
詳解:依台電規範,新設A3預鑄人孔需安裝電纜固定架二側共4組。
配電管路工程新設A3預鑄人孔,其中間牆板數量為幾塊?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依台電規範,A3預鑄人孔中間牆板數量為2塊。
亭置式變壓器過電流保護係採用下列何者?
- (A) 過載保護熔絲
- (B) 後援型限流熔絲並接過載保護熔絲
- (C) 後援型限流熔絲串接過載保護熔絲
- (D) 限流熔絲
正確答案:C
詳解:亭置式變壓器過電流保護採後援型限流熔絲串接過載保護熔絲。
配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,管溝面層完工後,自壓實之管溝面層鑽取直徑约100mm完整瀝青混凝土圓柱試體,其辦理之檢驗項目不包含
- (A) 厚度試驗
- (B) 壓實度試驗
- (C) 瀝青含量(或稱含油量)試驗
- (D) 坍流度試驗
正確答案:D
詳解:瀝青混凝土圓柱試體檢驗厚度、壓實度、含油量,不含坍流度。
配電管路工程新設人(手)孔於裝設過牆管時,應使過牆管之喇叭口與人(手)孔側壁儘量密合,且突出(其突出部分應以1:1水泥砂漿修飾)側壁部分不得超過多少公分?
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:A
詳解:依台電規範,過牆管喇叭口突出側壁部分不得超過1.5公分。
從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,其容許濃度標準值,依法規下列哪些正確?
- (A) 15%氧氣濃度以上
- (B) 二氧化碳濃度<35ppm
- (C) 硫化氫濃度<10ppm
- (D) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下
正確答案:CD
詳解:局限空間作業依法規,硫化氫低於10ppm,可燃性氣體低於爆炸下限30%以下。
電纜搬運作業時可能使用之車輛有下列哪幾種?
- (A) 電纜拖車
- (B) 吊臂車
- (C) 昇空車
- (D) 地下電纜滑車
正確答案:AB
詳解:電纜搬運可用電纜拖車與吊臂車;滑車、昇空車並非搬運電纜之車輛。
電纜敷設作業時,可能使用之車輛有下列哪幾種?
- (A) 電纜拖車
- (B) 地下電纜滑車
- (C) 昇空車
- (D) 電纜絞盤車
正確答案:AD
詳解:電纜敷設作業可用電纜拖車與電纜絞盤車。
下列哪些開關使用於地下配電室?
- (A) 限流熔絲開關
- (B) 亭置式自動線路開關
- (C) 電力保險絲開關
- (D) 熔絲鏈開關
正確答案:ABC
詳解:地下配電室使用限流熔絲開關、亭置式自動線路開關與電力保險絲開關。
地下配電管線埋設方式除橋梁附掛電纜管路、溝渠式外,尚有
- (A) 電纜直埋
- (B) 管路直埋
- (C) 混凝土管路
- (D) 共同管道
正確答案:ABCD
詳解:地下配電管線埋設方式包括電纜直埋、管路直埋、混凝土管路及共同管道。
管路電纜敷設作業選擇放、拉線人孔時,下列哪些為宜?
- (A) 大型(A3)人孔為佳
- (B) 地面應有足夠場地供停放電纜拖車、絞車等設備工具
- (C) 管路如有高低,宜選低處放線,高處拉線
- (D) 選擇交通較不頻繁處
正確答案:ABD
詳解:放拉線人孔宜選大型A3人孔、有足夠場地、交通較不頻繁處。
捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?
- (A) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線
- (B) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理
- (C) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放
- (D) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結
正確答案:AC
詳解:中間人孔向兩側放線,線頭端先向一側放完;場地受限可繞成「8」字型疊放。
11.4kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
- (A) 容量25kVA選用8A
- (B) 容量50kVA選用12A
- (C) 容量100kVA選用50A
- (D) 容量167kVA選用65A
正確答案:CD
詳解:11.4kV單相亭置式變壓器:100kVA應12A以上、167kVA應50A,C、D選用有誤。
22.8kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
- (A) 容量25kVA選用8A
- (B) 容量50kVA選用12A
- (C) 容量100kVA選用12A
- (D) 容量167kVA選用25A
正確答案:AB
詳解:22.8kV單相亭置式變壓器:25kVA應3A、50kVA應8A,A、B選用有誤。
200A可切肘型端頭可與下列哪些配件搭配使用?
- (A) 隔離插頭
- (B) 套管插頭
- (C) 插頭封套
- (D) 四路分歧插頭
正確答案:ABD
詳解:200A可切肘型端頭可搭配隔離插頭、套管插頭及四路分歧插頭。
高壓電纜敷設,其首尾兩端應作
- (A) 長度標示
- (B) 電壓標示
- (C) 相序標示
- (D) 防水處理
正確答案:CD
詳解:高壓電纜敷設首尾兩端應作相序標示及防水處理。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?
- (A) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12倍
- (B) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10倍
- (C) 交連PE銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8倍
- (D) 交連PE銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之6倍
正確答案:AC
詳解:依台電規範,銅帶遮蔽電纜彎曲半徑不得小於12倍,銅線遮蔽為8倍。
25kV 1/C#1AWG預鑄型電纜直線接頭處理時,須使用下列哪些壓縮鍵?
- (A) U25RT
- (B) U27RT
- (C) U34RT
- (D) UD3
正確答案:AD
詳解:依規格,25kV #1AWG預鑄型電纜直線接頭使用U25RT及UD3壓縮鍵。
下列敘述哪些正確?
- (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
- (B) 25kV 1/C#1AWG預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
- (C) 25kV 1/C 500MCM預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
- (D) 25kV 1/C 500MCM預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵
正確答案:BD
詳解:依規格,預張型屋外終端接頭,#1AWG用U27RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。
下列敘述哪些正確?
- (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
- (B) 25kV 1/C#1AWG預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
- (C) 25kV 1/C 500MCM預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
- (D) 25kV 1/C 500MCM預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵
正確答案:BD
詳解:依規格,預鑄型屋外終端接頭,#1AWG用U27RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。
下列敘述哪些正確?
- (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
- (B) 25kV 1/C#1AWG預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
- (C) 25kV 1/C 500MCM預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
- (D) 25kV 1/C 500MCM預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵
正確答案:AD
詳解:依規格,預鑄型肘型端頭,#1AWG用U25RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。
高壓電纜接頭施工,使用之潤滑膏種類,下列敘述何者正確?
- (A) 終端接頭及直線接頭必須使用「終端接頭及直線接頭專用」之潤滑膏
- (B) 肘型端頭與套管插頭接合處,必須使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏
- (C) 任何電纜接頭均可使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏
- (D) 終端接頭及直線接頭可使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏
正確答案:AB
詳解:終端與直線接頭用專用潤滑膏,肘型端頭與套管插頭接合處用可分離型專用潤滑膏。
限流熔絲開關設備操作使用及維護注意事項規定,領用前須做何種試驗?
- (A) 耐壓試驗
- (B) 絕緣電阻試驗
- (C) 動作試驗
- (D) 放電壓試驗
正確答案:AB
詳解:限流熔絲開關領用前須做耐壓試驗及絕緣電阻試驗。
關於高壓配電箱型式,下列敘述何者正確?
- (A) A類及B類配電箱係屬單具組
- (B) C類及D類配電箱為組合類
- (C) A類、B類、C類及D類配電箱均為單具組
- (D) A類、B類、C類及D類配電箱均為組合類
正確答案:AB
詳解:A、B類高壓配電箱屬單具組,C、D類為組合類。
埋設預鑄高壓人孔於裝釘接地棒時,下列敘述何者正確?
- (A) A3人孔每座裝釘2支
- (B) A1人孔每座裝釘2支
- (C) A0人孔每座裝釘2支
- (D) A0人孔每座裝釘1支
正確答案:AD
詳解:預鑄人孔接地棒:A3每座2支,A0每座1支。
活線作業
標準裝桿高壓活線掩蔽之順序為
- (A) 右邊線→左邊線→中線
- (B) 右邊線→中線→左邊線
- (C) 中線→左邊線→右邊線
- (D) 左邊線→中線→右邊線
正確答案:C
詳解:標準裝桿高壓活線掩蔽順序為中線、左邊線,再右邊線。
活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及
- (A) 捲角試驗
- (B) 耐電壓試驗
- (C) 衝擊試驗
- (D) 空氣試驗
正確答案:D
詳解:橡皮手套登桿前須做張力試驗及空氣試驗,檢查有無漏氣。
活線跳線夾是在活線更換( )時使用。
- (A) 橫擔
- (B) 裝腳礙子
- (C) 懸垂礙子
- (D) 線路開關
正確答案:D
詳解:活線跳線夾於活線更換線路開關時使用,作為旁路維持供電。
11.4kV配電線路活線建換電桿以( )包紮之。
- (A) 帆布毯
- (B) 橡膠毯
- (C) 厚塑膠布
- (D) 橡皮毯或20kV級塑膠毯
正確答案:D
詳解:11.4kV活線建換電桿以橡皮毯或20kV級塑膠毯包紮。
掩蔽角型橫擔押之橡皮工具,以何者為佳?
- (A) 橡皮線管
- (B) 橡皮毯
- (C) 跳線管
- (D) 橫擔套
正確答案:B
詳解:掩蔽角型橫擔押以橡皮毯為佳。
活線作業使用活線跳線夾之順序( )並應立即旋緊。
- (A) 先掛電源
- (B) 先掛負載
- (C) 兩端同時掛
- (D) 任一端先掛
正確答案:C
詳解:活線跳線夾兩端同時掛上,並立即旋緊,使旁路穩定。
活線掩蔽之順序
- (A) 由下而上
- (B) 由中而上
- (C) 由上而下
- (D) 由中而下
正確答案:A
詳解:活線掩蔽順序由下而上,以免上方先掩蔽後妨礙下層。
活線作業更換橫擔,臨時橫擔應裝在欲更換橫擔之上方約( )公分處最適當。
- (A) 150
- (B) 120
- (C) 100
- (D) 50
正確答案:D
詳解:更換橫擔時臨時橫擔裝在被更換橫擔上方約50公分處最適當。
在11.4kV線路上施行活線礙子清掃,其噴嘴與活線之距離應保持( )以上。
- (A) 1公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 2公尺
- (D) 2.5公尺
正確答案:A
詳解:11.4kV線路活線礙子清掃時,噴嘴與活線距離應保持1公尺以上。
活線作業開始之前應先連絡將有關饋線之斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器
- (A) 自動復閉
- (B) 不跳脫
- (C) 不送電
- (D) 不斷電
正確答案:A
詳解:活線作業前先將斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器自動復閉。
高壓直路全伸出裝置活線作業移線之順序為
- (A) 靠近電桿之線開始向外
- (B) 外邊線向內
- (C) 中線開始向外
- (D) 任何線都可以
正確答案:A
詳解:高壓直路全伸出裝置活線移線,由靠近電桿之線開始向外。
桿上活線作業兩人同時工作時應( )工作。
- (A) 在同相
- (B) 在不同相
- (C) 不拘相
- (D) 隔兩相
正確答案:A
詳解:兩人同時桿上活線作業應在同相工作,避免跨相短路。
活線更換懸垂礙子之掩蔽,下列何者優先?
- (A) 橫擔押
- (B) 橫擔
- (C) 懸垂礙子
- (D) 高壓線
正確答案:A
詳解:活線更換懸垂礙子,應優先掩蔽橫擔押。
活線作業遇氣候變化,突然下雨時,最好
- (A) 停止工作
- (B) 繼續工作
- (C) 趕緊工作
- (D) 放慢速度工作
正確答案:A
詳解:活線作業遇突然下雨,濕氣降低絕緣,最好停止工作。
單終端裝置以活線更換橫擔時使用( )臨時橫擔最適宜。
- (A) 一支
- (B) 二支
- (C) 三支
- (D) 四支
正確答案:B
詳解:單終端裝置活線更換橫擔使用二支臨時橫擔最適宜。
利用吊臂工程車活線建桿時下列何者為正確?
- (A) 操作人員直接操作
- (B) 工程車外伸撐座撐高
- (C) 工程車體不接地
- (D) 電桿根部掩蔽
正確答案:B
詳解:吊臂工程車活線建桿時,外伸撐座應撐高,使車身穩定。
活線更換線路開關時使用活線跳線夾的目的是
- (A) 減少工作量
- (B) 增加線路容量
- (C) 增加線路美觀
- (D) 在作業中不影響供電
正確答案:D
詳解:活線更換線路開關使用活線跳線夾,目的是作業中不影響供電。
活線更換懸垂礙子使用的工具是
- (A) 絕緣用緊線器
- (B) 線夾操作棒
- (C) 活線跳線夾
- (D) 活線滑車
正確答案:A
詳解:活線更換懸垂礙子使用絕緣用緊線器。
掩蔽區分器活線部分的最佳活線工具是
- (A) 橡皮線管
- (B) 礙子套
- (C) 跳線管
- (D) 橡皮毯
正確答案:D
詳解:掩蔽區分器活線部分,最佳活線工具是橡皮毯。
用於11.4kV 447-477鋁線旁路跳線夾之額定及容量為
- (A) 5kV 200A
- (B) 5kV 400A
- (C) 15kV 200A
- (D) 15kV 400A
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV 447-477鋁線旁路跳線夾額定15kV 200A。
從事活線掩蔽工作時,腳踏位置離進行工作之活線約( )之間為宜。
- (A) 0.9~1.2M
- (B) 1.2~1.5M
- (C) 1.5~1.7M
- (D) 1.8~2.1M
正確答案:C
詳解:從事活線掩蔽時,腳踏位置離活線約1.5~1.7M為宜。
從事活線作業工作時,腳踏位置離活線之距離約在( )之間為宜。
- (A) 1~1.3M
- (B) 1.2~1.4M
- (C) 1.45~1.6M
- (D) 1.6~1.75M
正確答案:B
詳解:從事活線作業時,腳踏位置離活線約1.2~1.4M為宜。
活線更換分段開關應先
- (A) 掩蔽開關
- (B) 裝活線跳線夾
- (C) 拆開關
- (D) 通知變電所復閉電驛改手動
正確答案:D
詳解:活線更換分段開關,應先通知變電所將復閉電驛改手動,以防自動復閉。
三相線路橡皮線管掩蔽順序應最先掩蔽
- (A) 中線
- (B) 右邊線
- (C) 左邊線
- (D) 任何一線
正確答案:A
詳解:三相線路橡皮線管掩蔽順序,最先掩蔽中線。
上下兩層線路之活線掩蔽順序是應先
- (A) 上層兩邊線
- (B) 上層中線
- (C) 下層中線
- (D) 下層兩邊線
正確答案:C
詳解:上下兩層線路活線掩蔽,依官方答案應先掩蔽下層中線。
高壓地下配電線路( )施行活線作業。
- (A) 可以
- (B) 部分線路可以
- (C) 只有三相線路不可以
- (D) 不可以
正確答案:D
詳解:高壓地下配電線路電纜具遮蔽層,不可施行活線作業。
下列何者與活線建換高壓單終端桿無關
- (A) 新桿位選擇及坑位方向
- (B) 新舊桿高低差
- (C) 檔力之處理
- (D) 中性線粗細
正確答案:D
詳解:活線建換單終端桿與新桿位、高低差、檔力處理有關,與中性線粗細無關。
耐壓20kV之橡皮手套適用於對地電壓( )以下之線路活線作業。
- (A) 5.7kV
- (B) 6.6kV
- (C) 11.4kV
- (D) 13.5kV
正確答案:B
詳解:依官方答案,耐壓20kV橡皮手套適用對地電壓6.6kV以下線路活線作業。
為確保活線工作人員不致於過勞,每日實際從事活線作業時間不宜超過( )小時。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:為避免活線工作人員過勞,每日實際活線作業時間不宜超過5小時。
在電桿上進行活線工作時,下列何者正確
- (A) 可同時吊裝變壓器
- (B) 可同時裝設開關
- (C) 不得進行其他工作
- (D) 可同時進行緊線
正確答案:C
詳解:桿上進行活線工作時,不得同時進行其他工作,以免互相干擾。
活線更換線路開關使用高壓跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定
- (A) 電壓及電流
- (B) 電流及壓降
- (C) 電壓及電阻
- (D) 電流及電阻
正確答案:A
詳解:活線跳線夾作旁路時,須注意線夾的額定電壓及電流。
活線作業裝設安全腳踏板位置與作業處之距離以( )公尺為宜。
- (A) 1.5~1.7
- (B) 1.2~1.4
- (C) 0.8~1.0
- (D) 0.6~0.8
正確答案:B
詳解:活線作業安全腳踏板與作業處距離以1.2~1.4公尺為宜。
活線連接跳線時,其負載電流宜在( )安培以下。
- (A) 50
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依官方答案,活線連接跳線時負載電流宜在10安培以下。
活線作業直接綁紮線時,每一綁紮動作以不超過( )為宜。
- (A) 45°
- (B) 90°
- (C) 135°
- (D) 180°
正確答案:D
詳解:活線作業直接綁紮線時,每一綁紮動作以不超過180°為宜。
三相終端桿之活線掩蔽順序為
- (A) 右邊線→中線→左邊線
- (B) 左邊線→中線→右邊線
- (C) 中線→兩邊線
- (D) 無限制
正確答案:C
詳解:三相終端桿活線掩蔽順序為先中線,再兩邊線。
使用高空工作車從事活線作業,其外伸撐座( ),即可操作昇空臂。
- (A) 無須放下
- (B) 應先放下與地面接觸
- (C) 兩側應先放下使車身昇高約3吋
- (D) 僅放下作業側
正確答案:C
詳解:高空工作車兩側外伸撐座先放下使車身昇高約3吋,即可操作昇空臂。
活線更換三相開關作業時,首先應
- (A) 掩蔽高壓導線
- (B) 掩蔽開關
- (C) 掩蔽懸垂礙子
- (D) 裝上活線跳線夾
正確答案:A
詳解:活線更換三相開關作業首先應掩蔽高壓導線。
活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做
- (A) 拆跳線夾
- (B) 開關投入
- (C) 拆橡皮線管
- (D) 拆橡皮毯
正確答案:B
詳解:三相開關換妥後,應先做開關投入。
活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做
- (A) 拆除橡皮毯
- (B) 拆除橡皮線管
- (C) 拆除活線跳線夾
- (D) 拆除安全腳踏板
正確答案:C
詳解:開關投入送電後,應拆除活線跳線夾。
三相直路橫擔活線更換作業首先應
- (A) 裝臨時橫擔
- (B) 拆礙子紮線
- (C) 掩蔽礙子
- (D) 掩蔽高壓線
正確答案:D
詳解:三相直路橫擔活線更換作業,首先掩蔽高壓線。
三相直路橫擔活線換妥後應做
- (A) 拆臨時橫擔
- (B) 拆礙子紮線
- (C) 拆礙子套
- (D) 拆橡皮線管
正確答案:A
詳解:橫擔換妥後應先拆除臨時橫擔。
於22.8kV系統活線操作開關,應使用何種等級絕緣護工具( )以上。
- (A) 20kV級
- (B) 25kV級
- (C) 30kV級
- (D) 40kV級
正確答案:D
詳解:依官方答案,22.8kV系統活線操作開關,須用40kV級以上絕緣護工具。
雙終端活線接跳線後應先拆除
- (A) 高壓線掩蔽
- (B) 懸垂礙子掩蔽
- (C) 裝腳礙子掩蔽
- (D) 跳線掩蔽
正確答案:C
詳解:雙終端活線接跳線後,應先拆除裝腳礙子的掩蔽。
清洗裝腳礙子之順序以自橫擔梢處順序由下向上清洗為原則,每層裡壁須進退沖洗( )次,以期完全洗落所附之塵埃。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:清洗裝腳礙子由橫擔梢處由下向上,每層裡壁須進退沖洗2次。
全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是
- (A) 靠電桿之一線→中線→外邊線
- (B) 中線→外邊線→靠電桿之一線
- (C) 中線→靠電桿之一線→外邊線
- (D) 外邊線→中線→靠電桿之一線
正確答案:D
詳解:全伸出型橫擔橡皮線管活線拆除順序為外邊線、中線,再靠電桿之線。
接近高壓活線之作業在距離( )公分內活線部分應加充分掩護。
- (A) 30
- (B) 60
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:B
詳解:接近高壓活線作業,60公分內的活線部分應加充分掩護。
全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線掩蔽之順序是
- (A) 中線→外邊線→靠電桿之一線
- (B) 外邊線→中線→靠電桿之一線
- (C) 中線→靠電桿之一線→外邊線
- (D) 靠電桿之一線→中線→外邊線
正確答案:D
詳解:全伸出型橫擔橡皮線管掩蔽順序為靠電桿之線、中線,再外邊線。
活線作業解紮線時,其動作何者為誤
- (A) 使用鋼絲鉗扳開紮線端
- (B) 解開之紮線捲成小圈
- (C) 每一解紮動作不超過180°
- (D) 以橡皮手套直接扳開紮線
正確答案:D
詳解:活線作業解紮線不可用橡皮手套直接扳開,應使用工具,故D有誤。
從事活線作業時,登桿至距有電導線下方( )公尺處停住,戴上橡皮手套繼續上桿。
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:活線登桿至距有電導線下方1公尺處停住,再戴橡皮手套繼續上桿。
以絕緣工具將活線支撐並移開之作業方式稱為( )活線作業。
- (A) 絕緣桿工具
- (B) 橡皮工具
- (C) 礙子清掃
- (D) 深夜
正確答案:A
詳解:以絕緣工具將活線支撐並移開的作業稱為絕緣桿工具活線作業。
活線作業前及作業中( )應注意作業員的精神與體力。
- (A) 班員
- (B) 地勤人員
- (C) 領班
- (D) 副領班
正確答案:C
詳解:活線作業前及作業中,領班應注意作業員的精神與體力。
活線作業中工作位置不良時,雖然麻煩仍應裝置( )後再從事工作。
- (A) 登桿器
- (B) 腳踏釘
- (C) 螺絲閂
- (D) 安全腳踏板
正確答案:D
詳解:工作位置不良時應加裝安全腳踏板,提供穩固站立位置,避免失足墜落或碰觸活線。
線路分段開關活線掩蔽,以( )為宜。
- (A) 跳線管
- (B) 橡皮毯
- (C) 橡皮線管
- (D) 礙子套
正確答案:B
詳解:分段開關構造複雜且範圍較大,以橡皮毯可彈性覆蓋掩蔽活線,較適宜。
依職業安全衛生法,配電線路用橡皮手套應每( )檢驗其性能一次。
- (A) 一個月
- (B) 二個月
- (C) 三個月
- (D) 六個月
正確答案:D
詳解:依規定,配電線路用橡皮手套應每六個月檢驗性能一次,確保耐壓絕緣可靠。
橡皮毯由桿下傳送上桿前,應依作業情況摺疊,一般宜摺疊為( )並用絕緣夾夾住,放入帆布袋為宜。
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:C
詳解:橡皮毯傳送上桿前摺成四分之一,用絕緣夾夾住放入帆布袋,可避免損傷並便於攜帶。
活線狀態裝拆活線線夾時所用之操作工具為
- (A) 開關操作棒
- (B) 線夾操作棒
- (C) 戴用橡皮手套直接裝拆
- (D) 負載切斷器
正確答案:B
詳解:裝拆活線線夾須用專用的線夾操作棒,以絕緣桿隔離,不可徒手或用開關操作棒。
活線與作業人員身體間至少應保持對地電壓( )以上絕緣耐力。
- (A) 2倍
- (B) 3倍
- (C) 4倍
- (D) 5倍
正確答案:B
詳解:活線與作業人員身體間應保持對地電壓3倍以上的絕緣耐力,以確保人身安全。
桿上活線工作人員之動作範圍應儘可能
- (A) 縮小
- (B) 擴大
- (C) 伸身
- (D) 自由無拘
正確答案:A
詳解:桿上活線作業動作範圍應儘量縮小,才能減少碰觸活線或掩蔽不及的機會。
完成活線工作後,下桿至頭部離最下層活線( )公尺以上,始可脫下橡皮手套。
- (A) 3
- (B) 2
- (C) 1
- (D) 0.3
正確答案:C
詳解:完成後下桿至頭部離最下層活線1公尺以上,才算脫離危險範圍,可脫下橡皮手套。
橡皮線管穿設於導線,其開口縫應
- (A) 向上
- (B) 向下
- (C) 向左
- (D) 向右
正確答案:B
詳解:橡皮線管開口縫向下,可避免雨水由縫隙進入,也不易碰觸其他帶電體。
活線作業較困難掩蔽處所,以( )掩蔽為宜。
- (A) 跳線管
- (B) 橡皮毯
- (C) 礙子套
- (D) 塑膠布
正確答案:B
詳解:較難掩蔽處所形狀不規則,橡皮毯柔軟可隨形包覆,掩蔽效果最佳。
在三相四線式11.4kV線路從事活線作業,其使用橡皮手套之絕緣耐壓以( )為宜。
- (A) 10kV級
- (B) 12kV級
- (C) 15kV級
- (D) 20kV級
正確答案:D
詳解:11.4kV三相四線式相間電壓較高,依官方答案,應使用絕緣耐壓20kV級橡皮手套。
使用絕緣桿活線作業是( )之作業方式。
- (A) 直接碰觸
- (B) 代替人手
- (C) 橡皮隔離
- (D) 橡皮保護
正確答案:B
詳解:絕緣桿(熱棒)作業是以絕緣桿代替人手操作,人員不直接接觸帶電體。
活線作業登桿前,橡皮手套應施行
- (A) 捲角試驗
- (B) 耐電壓試驗
- (C) 衝擊試驗
- (D) 空氣試驗
正確答案:D
詳解:登桿前橡皮手套應作空氣試驗(充氣檢查),確認無破洞、漏氣後才能使用。
在桿上從事活線作業中,橡皮手套
- (A) 絕不可脫下
- (B) 太熱時應脫下,以免流汗
- (C) 紮線時應脫下,以免刺傷
- (D) 需解活線時戴上,不解活線時脫下
正確答案:A
詳解:活線作業中橡皮手套絕不可脫下,以免身體直接碰觸帶電體而發生觸電。
使用橡皮肩套時,其袖口部分應與橡皮手套袖口
- (A) 保持間隙
- (B) 相接
- (C) 重疊
- (D) 無限制
正確答案:C
詳解:橡皮肩套袖口應與橡皮手套袖口重疊,使保護範圍連續,不留裸露空隙。
3ψ4W 22.8 kV配電線路活線清洗礙子之清洗最小安全距離為
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 2.0公尺
- (D) 2.5公尺
正確答案:A
詳解:依官方答案,22.8kV線路活線清洗礙子的最小安全距離為1.0公尺。
活線作業中,如遇作業饋線斷路器跳脫,而值班人員與活線現場又無法聯絡得知狀況者,值班人員應待( )分鐘後才可試送電。
- (A) 5
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 35
正確答案:B
詳解:斷路器跳脫又無法確知現場狀況時,須待15分鐘後才可試送電,避免危及人員。
依據職業安全衛生設施規則,在11.4 kV配電線路接近活線作業時,作業人員之身體必須保持之最小界限距離為
- (A) 20公分
- (B) 60公分
- (C) 90公分
- (D) 120公分
正確答案:A
詳解:依官方答案,11.4kV配電線路接近活線作業,身體最小界限距離為20公分。
利用高空工作車從事活線工作,使用之工具應
- (A) 直接放於工作桶中
- (B) 放於橡皮護具袋內
- (C) 放於工具袋內
- (D) 放於取放方便之橫擔上
正確答案:C
詳解:高空工作車作業時,工具應放在工具袋內,避免掉落或碰觸帶電導線。
以橡皮線管掩蔽導線時,應於導線( )以45度斜向套入,順力向外推出至完全套入。
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 內側
- (D) 外側
正確答案:B
詳解:橡皮線管由導線下方以45度斜向套入,再順力向外推,才能完整套住導線。
高空工作車之工作桶已具高空作業護欄保護之功能,但桶內工作人員仍須於工作桶房之D型環掛
- (A) 連環繩
- (B) 通繩
- (C) 緩降救生索
- (D) 安全帶或補助繩
正確答案:D
詳解:工作桶內人員仍須將安全帶或補助繩掛在D型環上,防止意外墜落。
桿上活線或接近活線作業中,倘發生觸電時之處理,須先
- (A) 設法切離觸電電源
- (B) 速將傷患護送至桿下
- (C) 察看傷勢
- (D) 急救
正確答案:A
詳解:發生觸電時,先設法切離電源,以免救人者也觸電,再進行傷勢處理與急救。
高空工作車之絕緣臂已有絕緣,於活線或接近活線作業時,其車體
- (A) 不可接地
- (B) 可依工作需要施行接地
- (C) 尚無規定要接地
- (D) 應接地
正確答案:D
詳解:高空工作車作業時車體應接地,使漏電或感應電流導入大地,保護人員安全。
從事活線更換線路開關,其工作順序為
- (A) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
- (B) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
- (C) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
- (D) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路)
正確答案:B
詳解:更換線路開關須先掩蔽活線,再接跳線夾旁路,最後才拆裝開關,確保供電不中斷。
活線作業裝接活線跳線夾時應
- (A) 先接入電源側
- (B) 先接入負載側
- (C) 電源側或負載側可隨意先後接入
- (D) 電源側及負載側同時接入
正確答案:D
詳解:裝接活線跳線夾時,電源側與負載側應同時接入,避免單側先接造成電位或電弧危險。
( )為活線作業人員之二次保護。
- (A) 橡皮毯
- (B) 橡皮手套
- (C) 橡皮線管
- (D) 絕緣鞋
正確答案:D
詳解:橡皮手套是第一層保護,絕緣鞋作為二次保護,防止電流經腳部導入大地。
活線作業中為求身體平穩、免觸及活線,動作出力以( )為原則。
- (A) 順力
- (B) 衝力
- (C) 重力
- (D) 蠻力
正確答案:A
詳解:動作順著力道出力,可使身體保持平穩,不致因衝力或蠻力而失衡碰到活線。
二人分別站立電源側及負載側從事桿上高壓線紮線時,應
- (A) 一人綁紮一人扶持導線
- (B) 二人同時綁紮一處
- (C) 一人綁紮一人監視
- (D) 二人各綁紮一處
正確答案:A
詳解:兩人分站兩側紮線時,一人綁紮、一人扶持導線,以免同時動作造成導線擺動。
桿上作業戴橡皮手套拿取工作腰袋內細瑣材料(墊圈),如有不靈活時
- (A) 蹲下後脫下橡皮手套後拿取
- (B) 脫下橡皮手套後拿取
- (C) 可省略不用
- (D) 應加強訓練
正確答案:D
詳解:橡皮手套絕不可脫下,手指不靈活是熟練度問題,應加強訓練而非脫手套。
橡皮工具經點檢清洗後,應在其表面敷塗( )後,收妥放於保存室備用。
- (A) 石化粉
- (B) 實驗粉
- (C) 滑石粉
- (D) 乾粉
正確答案:C
詳解:橡皮工具清洗後塗滑石粉,可吸濕、防黏,保持柔軟,收妥備用。
活線作業中,地勤人員須站於離電桿( )公尺處且約與線路成直角方向為宜。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:依官方答案,地勤人員宜站離電桿3公尺處、與線路成直角方向,避免落物與導線危害。
接近低壓裸線( )公分以內活線工作時,導線需充分掩蔽。
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,接近低壓裸線30公分以內活線工作時,導線須充分掩蔽。
掩蔽橫擔押之橡皮工具,以何者為佳:
- (A) 橡皮線管
- (B) 橡皮毯
- (C) 跳線管
- (D) 橫擔套
正確答案:C
詳解:橫擔押為細長突出的金屬件,宜用跳線管掩蔽,套合牢固。
在具有絕緣性電桿上施行活線清洗礙子時,須在橫擔下方與工作者間之電桿上繫( )以防電桿淋濕,引起感電。
- (A) 連環繩
- (B) 安全帶或補助繩
- (C) 接地線
- (D) 救生索
正確答案:C
詳解:絕緣性電桿淋濕後會導電,故在橫擔下方與工作者間之電桿上繫接地線,將漏電導入大地。
活線作業使用連環繩將材料送上電桿時,其傳送速度宜
- (A) 迅速敏捷
- (B) 穩定緩送
- (C) 由桿上人員自行控制
- (D) 由領班監督控制
正確答案:B
詳解:用連環繩傳送材料宜穩定緩送,避免擺動碰觸活線或材料掉落傷人。
清洗懸垂礙子作業以先清洗靠近電源側之礙子為原則,每只礙子
- (A) 先洗上方、次洗下方
- (B) 先洗下方、次洗上方
- (C) 先洗上方、次洗左右方
- (D) 先洗下方、次洗左右方
正確答案:A
詳解:依官方答案,清洗懸垂礙子先洗上方、再洗下方,使髒水向下流不污染已洗部分。
活線清洗礙子應使水成?
- (A) 水柱
- (B) 水滴
- (C) 強力水滴
- (D) 強力水柱
正確答案:C
詳解:依官方答案,活線清洗礙子水須成強力水滴(霧化水柱),避免水柱導電造成漏電。
活線清洗礙子使用噴水水壓為?
- (A) 10 kg/cm²
- (B) 5 kg/cm²
- (C) 1 kg/cm²
- (D) 20 kg/cm²
正確答案:A
詳解:依官方答案,活線清洗礙子噴水水壓為10 kg/cm²。
活線作業同一桿之高壓線最多以不超過二回為限,其回絲間之垂直距離11.4kV以( )以上為宜。
- (A) 300mm
- (B) 600mm
- (C) 900mm
- (D) 1200mm
正確答案:D
詳解:依官方答案,11.4kV同桿兩回高壓線回絲間垂直距離宜在1200mm以上,保持安全間隔。
活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應?
- (A) 集中注水清洗
- (B) 停止注水清洗
- (C) 加強水壓注水清洗
- (D) 降低水壓注水清洗
正確答案:B
詳解:礙子裂損時絕緣已降低,注水可能導電,應停止注水清洗。
活線作業清洗礙子,應於桿上注水人員腳踏位置上( )處施行接地,避免電桿淋濕、漏電導入工作人員。
- (A) 1M
- (B) 2M
- (C) 3M
- (D) 4M
正確答案:B
詳解:依官方答案,注水人員腳踏位置上2M處接地,將淋濕電桿的漏電導入大地。
活線作業使用之橡皮工具時
- (A) 使用者應自行檢點
- (B) 桿下協助人員檢點
- (C) 有做耐壓測試不用檢點
- (D) 作業人員或協助人員檢點都可
正確答案:A
詳解:橡皮工具由使用者自行點檢,因最了解自己的使用狀況,責任也最明確。
吊臂車活線作業建桿時,電桿扶持人員應
- (A) 穿戴絕緣手套
- (B) 穿戴絕緣鞋
- (C) 穿戴絕緣鞋及絕緣手套
- (D) 穿戴絕緣鞋及棉紗手套
正確答案:C
詳解:吊臂車建桿時,扶持電桿人員須穿戴絕緣鞋及絕緣手套,防止桿體意外碰觸帶電線路。
活線作業配電線路用活線線夾操作棒,應每間隔幾個月作一次耐壓檢測
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依官方答案,活線線夾操作棒應每6個月作一次耐壓檢測,確保絕緣性能。
利用高空工作車進行活線作業碍子清掃工作,頭部與礙子之距離為( )m之間。
- (A) 1.2~1.4 m
- (B) 1.5~1.7 m
- (C) 2.5~3.0 m
- (D) 2.0~2.4
正確答案:C
詳解:依官方答案,高空工作車清掃礙子時,頭部與礙子保持2.5~3.0m,以維持安全距離。
活線作業中,安全腳踏板裝設位置應於施工位置下方
- (A) 1.0~1.2 m
- (B) 1.2~1.4 m
- (C) 1.3~1.5 m
- (D) 1.5~1.7 m
正確答案:B
詳解:依官方答案,安全腳踏板裝設於施工位置下方1.2~1.4 m,讓人員站立高度合適。
活線作業中解紮線時先將線管外移露出約
- (A) 10公分
- (B) 20公分
- (C) 30公分
- (D) 愈長愈好
正確答案:A
詳解:解紮線時先將線管外移露出約10公分,只露出必要長度,減少裸露的活線範圍。
在高壓配電線路維持在有電狀態下從事改裝或修理保養等工作稱為
- (A) 停電作業
- (B) 桿上作業
- (C) 活線作業
- (D) 地下作業
正確答案:C
詳解:高壓線路在有電狀態下進行改裝、修理保養等工作,稱為活線作業。
活線作業時桿上作業人員應由下列何種人員進行作業
- (A) 熟練之有證照之技工
- (B) 新進人員
- (C) 實習人員
- (D) 任何人員
正確答案:A
詳解:活線作業具高度危險,桿上作業須由熟練且持有證照的技工執行。
活線礙子清掃,注水操作人員一天不可持續長時間操作以不超過( )為限。
- (A) 3小時
- (B) 4小時
- (C) 5小時
- (D) 6小時
正確答案:C
詳解:依官方答案,注水操作人員一天連續操作以不超過5小時為限,避免疲勞失誤。
活線清洗礙子使用噴水水壓?
- (A) 10 kg/cm²
- (B) 25 kg/cm²
- (C) 1 kg/cm²
- (D) 20 kg/cm²
正確答案:D
詳解:依官方答案,活線清洗礙子噴水水壓為20 kg/cm²。
活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應
- (A) 集中注水清洗
- (B) 停止注水清洗
- (C) 加強水壓注水清洗
- (D) 降低水壓注水清洗
正確答案:B
詳解:礙子裂損時絕緣已降低,注水可能導電,應停止注水清洗。
活線作業清洗礙子,應於桿上注水人員腳踏位置上方( )處施行接地,避免電桿淋濕、漏電導入工作人員。
- (A) 1m
- (B) 2m
- (C) 3m
- (D) 4m
正確答案:B
詳解:依官方答案,注水人員腳踏位置上方2m處接地,將淋濕電桿的漏電導入大地。
活線作業使用橡皮工具時,
- (A) 使用者應自行檢點
- (B) 桿下人員協助檢點
- (C) 有做耐壓試驗者不用檢點
- (D) 作業人員或協助人員檢點均可
正確答案:A
詳解:橡皮工具應由使用者自行檢點,使用者最清楚工具狀況,責任明確。
吊臂車活線作業建桿時,扶持電桿人員應
- (A) 穿戴絕緣手套
- (B) 穿戴絕緣鞋
- (C) 穿戴絕緣鞋及絕緣手套
- (D) 穿戴絕緣鞋及棉紗手套
正確答案:C
詳解:扶持電桿人員須穿戴絕緣鞋及絕緣手套,防止桿體意外碰觸帶電線路而感電。
活線作業登桿前,橡皮手套於現場應施行
- (A) 張力試驗
- (B) 耐電壓試驗
- (C) 捲角試驗
- (D) 空氣試驗
正確答案:AD
詳解:登桿前橡皮手套應作張力試驗檢查材質,並作空氣試驗檢查有無破洞漏氣。
活線跳線夾是在活線更換下列哪些時使用?
- (A) 雙終端跳線接頭更換
- (B) 裝腳礙子
- (C) 懸垂礙子
- (D) 線路開關
正確答案:AD
詳解:活線跳線夾用於雙終端跳線接頭與線路開關更換,以旁路維持供電;裝腳礙子、懸垂礙子不屬之。
11.4kV配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?
- (A) 帆布毯
- (B) 20kV級塑膠毯
- (C) 厚塑膠布
- (D) 橡皮毯
正確答案:BD
詳解:新建電桿以20kV級塑膠毯與橡皮毯包紮,具絕緣耐壓;帆布毯與普通塑膠布不具絕緣。
活線掩蔽之順序
- (A) 由下而上
- (B) 由中而上
- (C) 由上而下
- (D) 由近而遠
正確答案:AD
詳解:活線掩蔽由下而上、由近而遠,先掩蔽最近、最易接觸的帶電體,確保安全。
活線掩蔽輕鋼橫擔可用哪些護具進行掩蔽?
- (A) 橡皮線管
- (B) 橫擔套
- (C) 跳線管
- (D) 橡皮毯
正確答案:BD
詳解:輕鋼橫擔可用橫擔套與橡皮毯掩蔽;橡皮線管、跳線管分別用於導線與跳線。
活線作業實用之腳踏工具為
- (A) 登桿器
- (B) 安全腳踏釘
- (C) 螺絲閂
- (D) 安全腳踏板
正確答案:BD
詳解:安全腳踏釘與安全腳踏板可提供穩固站立;登桿器與螺絲閂不是活線作業腳踏工具。
活線作業解紮線時,下列動作哪些正確?
- (A) 使用鋼絲鉗扳開紮線端
- (B) 解開之紮線捲成小圈
- (C) 每一解紮動作不超過270°
- (D) 以橡皮手套直接扳開紮線
正確答案:AB
詳解:解紮線用鋼絲鉗扳開紮線端,並把解開紮線捲成小圈,避免戳破橡皮手套與護具。
操作任何開關之前,下列動作哪些正確?
- (A) 辨認開關種類
- (B) 認明開關狀態切或入
- (C) 選定操作位置
- (D) 選用適當工具
正確答案:ABCD
詳解:操作開關前須辨認種類、確認切或入狀態、選好位置並選用適當工具,才能安全操作。
從事活線作業時,工作人員須
- (A) 戴安全帽
- (B) 穿防壓鞋
- (C) 穿戴橡皮手套及肩套
- (D) 穿絕緣鞋
正確答案:ACD
詳解:活線作業須戴安全帽、穿絕緣鞋、戴橡皮手套及肩套;防壓鞋非必要防護。
目前活線作業普遍被採用之方式為
- (A) 絕緣桿(Hot Stick)工具活線作業方式
- (B) 吊臂工程車作業方式
- (C) 人工徒手作業方式
- (D) 橡皮工具活線作業方式
正確答案:AD
詳解:目前普遍採用絕緣桿工具與橡皮工具兩種活線作業方式。
推行活線作業應考慮的問題為
- (A) 桿上裝置簡單化
- (B) 工具可靠便利化
- (C) 工作效率為重
- (D) 作業人員之訓練
正確答案:ABD
詳解:應使桿上裝置簡單化、工具可靠便利並加強人員訓練;安全重於效率。
活線作業前應
- (A) 充分準備必需之工具及材料
- (B) 連絡配電調度部門
- (C) 將有關饋線之CB復閉電驛改為閉鎖
- (D) 為求效率忽略做好預知危險活動
正確答案:ABC
詳解:作業前須備妥工具材料、聯絡配電調度並將CB復閉電驛閉鎖;不可忽略預知危險。
活線作業時
- (A) 應有充分的防護工具
- (B) 應忽略簡單的工作
- (C) 應小心確實地工作
- (D) 應精神充沛專心工作
正確答案:ACD
詳解:活線作業要有充分防護工具、小心確實並專心工作;簡單的工作也不可忽略。
橡皮工具其保養要點為
- (A) 吊掛於通風良好及乾涼處所
- (B) 將其表面塗上滑石粉
- (C) 定期試驗檢查
- (D) 存放於密閉之室內
正確答案:ABC
詳解:橡皮工具應吊掛於乾涼通風處、塗滑石粉並定期試驗;不宜密閉存放,以免潮濕老化。
桿上活線作業之適當腳踏位置為
- (A) 橫擔押
- (B) 安全腳踏板
- (C) 導線
- (D) 安全腳踏釘
正確答案:BD
詳解:桿上適當腳踏位置為安全腳踏板與安全腳踏釘;橫擔押及導線不可踩踏。
下列哪些為高壓配電線路活線作業之護身用工具?
- (A) 橡皮手套及橡皮肩套
- (B) 橡皮毯
- (C) 安全帽、絕緣鞋
- (D) 護目鏡
正確答案:ACD
詳解:護身用工具包括橡皮手套肩套、安全帽、絕緣鞋與護目鏡;橡皮毯屬掩蔽工具。
活線作業中,掩蔽工具有哪些?
- (A) 橡皮手套
- (B) 絕緣鞋
- (C) 橡皮毯
- (D) 橡皮線管
正確答案:CD
詳解:掩蔽工具為橡皮毯與橡皮線管,用來覆蓋活線;手套、絕緣鞋屬護身用具。
活線作業人員站立姿勢為
- (A) 身體盡量離開活線
- (B) 與導線方向保持側身
- (C) 站立位置愈高愈易施工
- (D) 面朝向工作位置
正確答案:ABD
詳解:應身體盡量離開活線、與導線保持側身並面朝工作位置;站位並非愈高愈好。
活線作業開始前領班應把( )詳細提出共同檢討。
- (A) 作業內容
- (B) 作業方法
- (C) 工作順序
- (D) 動作快慢
正確答案:ABC
詳解:作業前領班須與大家檢討作業內容、方法與工作順序,確保分工明確;動作快慢不是重點。
活線作業登桿前橡皮毯於現場應施行
- (A) 張力試驗
- (B) 空氣試驗
- (C) 耐壓試驗
- (D) 捲角試驗
正確答案:AD
詳解:登桿前橡皮毯於現場應作張力試驗與捲角試驗,檢查有無破損裂痕。
活線作業時橡皮毯以( )作固定保持良好絕緣。
- (A) 木夾
- (B) 低壓塑膠帶
- (C) 塑膠夾
- (D) 棉繩
正確答案:AC
詳解:橡皮毯以木夾或塑膠夾固定,絕緣性良好;棉繩易吸濕,塑膠帶不適合。
使用高空工作車從事活線作業時,下列何者正確
- (A) 非指定人員不可操作
- (B) 不可在空中攀移出工作桶
- (C) 不可一桶乘坐2人
- (D) 可在活線上俯身工作
正確答案:ABC
詳解:高空工作車須由指定人員操作,不可在空中攀移出桶,也不可一桶乘坐2人;不可俯身於活線上。
線作業工作服基本裝束,應
- (A) 穿合身之工作服
- (B) 衣服鈕扣全部扣好
- (C) 穿寬鬆衣服
- (D) 衣服材質以混紡為原則
正確答案:AB
詳解:工作服應合身且鈕扣全部扣好,以免勾到導線或設備;寬鬆衣物有被勾住危險。
活線作業用絕緣橡皮管應由良質橡膠製成,其形狀及特性何者正確?
- (A) 成中空管形
- (B) 分大、中、小三種
- (C) 有連接頭可連接
- (D) 可任意拉伸、彎曲
正確答案:ABC
詳解:絕緣橡皮管為中空管形,分大中小型,並有連接頭可接續;不可任意拉伸彎曲以免破損。
活線作業中,現場領班應隨時注意桿上人員下列事項
- (A) 掩蔽是否周全
- (B) 使用安全帶及補助繩是否正確
- (C) 有無戴橡皮手套
- (D) 有無戴橡皮肩套
正確答案:ABCD
詳解:領班須隨時注意掩蔽是否周全、安全帶及補助繩使用正確,並確認橡皮手套與肩套均已穿戴。
活線作業中使用之跳線夾,下列何者正確?
- (A) 其外皮是良好強韌之絕緣層
- (B) 兩端夾線板有良好絕緣把手
- (C) 碰觸跳線夾之纜線會感電
- (D) 有負載電壓及電流限制
正確答案:ABD
詳解:跳線夾外皮為強韌絕緣層,兩端夾線板有絕緣把手,且有電壓電流限制;碰觸其外皮不會感電。
活線作業中,下列何者為設備掩蔽用工具?
- (A) 橡皮手套
- (B) 絕緣鞋
- (C) 橡皮毯
- (D) 橡皮線管
正確答案:CD
詳解:掩蔽工具為橡皮毯與橡皮線管,用以覆蓋帶電體;手套、絕緣鞋屬人員護身用具。
活線作業人員站立姿勢,下列何者正確
- (A) 身體盡量離開活線
- (B) 與導線方向保持側身
- (C) 站立位置愈高愈易施工
- (D) 面朝向工作位置
正確答案:ABD
詳解:應身體盡量離開活線、與導線保持側身並面朝工作位置;站位過高易靠近帶電體。
活線作業開始前領班應把( )詳細提出共同討論。
- (A) 作業內容
- (B) 作業方法
- (C) 工作順序
- (D) 動作快慢
正確答案:ABC
詳解:作業前領班須與大家共同討論作業內容、方法與工作順序,確保分工明確;動作快慢非重點。
活線作業時橡皮毯以( )作固定以保持良好絕緣。
- (A) 木夾
- (B) 低壓塑膠帶
- (C) 塑膠夾
- (D) 棉繩
正確答案:AC
詳解:橡皮毯以木夾或塑膠夾固定,絕緣性良好;棉繩易吸濕,塑膠帶不適合。
常見問題
配電線路裝修乙級學科有幾題?
本題庫為 V114090111 版,共 668 題,其中複選題 124 題、圖片題 53 題,分七個工作項目。
配電線路裝修乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
配電線路裝修乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分;建議每個選項分開判斷,再選出所有正確答案。
配電線路裝修乙級要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。