配電線路裝修乙級題庫

配電線路裝修乙級學科668題,含複選題,免費練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

668總題數
7章節數
124複選題
線上練習這份題庫配電線路裝修丙級題庫變壓器裝修丙級題庫變壓器裝修乙級題庫配電線路裝修甲級題庫配電電纜裝修丙級題庫配電電纜裝修乙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090111(114/09/01 公告,111/07/01 起報檢者適用)
題數668 題,分 7 個工作項目,其中複選題 124 題、圖片題 53 題
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做電工專業知識 156 題與活線作業 136 題,再做架線 89 題,三章合計近六成。

複選題 124 題全對才給分;法規與施工的數字要記準,電工章有計算題。再用正式模擬與錯題複習。

章節分布

章節題數
電工專業知識156 題
基本技能79 題
裝桿60 題
架線89 題
配電設備72 題
地下配電施工76 題
活線作業136 題
電工專業知識
考燈泡電阻比較、電感性線圈、桿距弛度與導線張力、正弦波有效值與最大值、V 結線容量與 RLC 並聯。
基本技能
考滑車繩結與滑車直徑、登桿前清除範圍、繩索安全係數、木桿腳踏釘永久裝設與雙抱電桿螺栓間距。
裝桿
考低壓線中性線位置、比流器二次側不可開路、支線單眼鐵閂、拉力不平衡補強與橫擔裝桿方向。
架線
考放線張力、輸配電設備裝置規則的間隔距離、張力接頭位置、緊線站位、H 型壓接套管線尾與大型鋁滑車。
配電設備
考變壓器一次側額定電流、直流高壓絕緣試驗、電容器開關容量、二次額定電壓、復閉器與 V-V 組合。
地下配電施工
考電纜拖拉防扭結、交連 PE 電纜接頭綁紮、管路排水坡度、衝擊波電壓、挖土擋土設備與人孔放拉線。
活線作業
考高壓活線掩蔽順序、活線工具、更換開關第一步、橡皮手套檢驗週期、橡皮線管套入與清洗礙子水壓。

完整題目

電工專業知識

題號 1-1 單題頁

220伏特200瓦特之燈泡,其電阻為110伏特100瓦特燈泡之

  • (A) 0.25倍
  • (B) 0.5倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:C

詳解:R=V²/P:220²÷200=242Ω,110²÷100=121Ω,為2倍。

題號 1-2 單題頁

三個電容器之電容量均為6微法,則並聯時總電容量為

  • (A) 3微法
  • (B) 6微法
  • (C) 12微法
  • (D) 18微法

正確答案:D

詳解:電容並聯容量相加,3×6=18微法。

題號 1-3 單題頁

電池之電動勢為1.5伏特,若供給1安培之電流時,其端電壓為1伏特,則電池之內阻為

  • (A) 0.5歐姆
  • (B) 1歐姆
  • (C) 1.5歐姆
  • (D) 2歐姆

正確答案:A

詳解:內阻=(1.5-1)÷1=0.5歐姆。

題號 1-4 單題頁

交流電路中之運算,j運算子當其自乘時,即j²為

  • (A) 1
  • (B) -1
  • (C) j
  • (D) -j

正確答案:B

詳解:j為虛數單位,j²=-1。

題號 1-5 單題頁

正弦波交流電之有效值為最大值的

  • (A) 0.638倍
  • (B) 0.707倍
  • (C) 1.414倍
  • (D) 1.732倍

正確答案:B

詳解:正弦波有效值=最大值÷√2≈0.707倍。

題號 1-6 單題頁

目前家庭用電一般採用110/220伏特電源,該電源之電壓值係指

  • (A) 平均值
  • (B) 最大值
  • (C) 無效值
  • (D) 有效值

正確答案:D

詳解:一般所稱110/220V電壓值指有效值。

題號 1-7 單題頁

電路之有效功率為60瓦特,虛功率為80乏爾,則其功率因數為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.6
  • (C) 0.8
  • (D) 1.0

正確答案:B

詳解:視在功率=√(60²+80²)=100,功率因數=60÷100=0.6。

題號 1-8 單題頁

複數=-1+j0,若改以極座標A∠θ表示時,則A=1而∠θ為

第 1-8 題附圖
  • (A) ∠0°
  • (B) ∠90°
  • (C) ∠180°
  • (D) ∠270°

正確答案:C

詳解:-1+j0落在負實軸,大小1,角度180°。

題號 1-9 單題頁

電路中,有一電阻R和感抗X串聯連結,則其線路之功率因數為( )。

第 1-9 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-10 單題頁

RLC串聯電路中,當其發生共振時,消耗電功率者為

  • (A) 電阻
  • (B) 電感
  • (C) 電容
  • (D) 電導

正確答案:A

詳解:共振時電感與電容的無效功率相抵,只有電阻消耗功率。

題號 1-11 單題頁

電路之總阻抗為6+j8歐姆時,該電路之功率因數為

  • (A) 0.6
  • (B) 0.8
  • (C) 0.86
  • (D) 1.0

正確答案:A

詳解:阻抗大小=√(6²+8²)=10,功率因數=6÷10=0.6。

題號 1-12 單題頁

RLC串聯電路中,電源電壓之有效值

  • (A) 恆大於VC
  • (B) 恆大於VL
  • (C) 恆小於VL
  • (D) 可能小於VC或VL

正確答案:D

詳解:串聯時電壓相量相加,VL、VC可大於電源,也可小於,故兩者皆有可能。

題號 1-13 單題頁

電感電路中,

  • (A) 電壓滯後電流
  • (B) 電壓領前電流
  • (C) 電壓、電流同相
  • (D) 領前或滯後須視感抗之大小而定

正確答案:B

詳解:電感電路中電壓領前電流90°。

題號 1-14 單題頁

交流電路中,若電源頻率愈高,則其容抗值

  • (A) 愈小
  • (B) 愈大
  • (C) 不變
  • (D) 尚需視電壓之高低而定

正確答案:A

詳解:容抗Xc=1/(2πfC),頻率愈高容抗愈小。

題號 1-15 單題頁

下圖中,若流經電阻R之電流為8安培、電抗X之電流為6安培,則流經電流計之電流多少?

第 1-15 題附圖
  • (A) 6安培
  • (B) 8安培
  • (C) 10安培
  • (D) 14安培

正確答案:C

詳解:R與X電流相差90°,總電流=√(8²+6²)=10A。

題號 1-16 單題頁

有n個完全相同的電阻,其串聯總電阻為並聯總電阻之

  • (A) 1/n倍
  • (B) n倍
  • (C) n²倍
  • (D) 1/n²倍

正確答案:C

詳解:串聯為nR,並聯為R/n,比值為n²倍。

題號 1-17 單題頁

複數=5∠36°,=6∠54°,則*為

第 1-17 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-18 單題頁

在一平衡之Y連結三相配電系統中,線電壓大小為相電壓之

第 1-18 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-19 單題頁

平衡三相Y型連結之交流電路,若IL表示線電流,IP表示相電流,則

第 1-19 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-20 單題頁

1圓密爾為直徑( )之圓面積。

  • (A) 1吋
  • (B) 0.1吋
  • (C) 0.01吋
  • (D) 0.001吋

正確答案:D

詳解:1圓密爾為直徑0.001吋(1 mil)的圓面積。

題號 1-21 單題頁

Y型連結的平衡負載之阻抗與等效△型連結的平衡負載之阻抗相比,Y型各相電阻、電抗等於△型各相電阻、電抗之

第 1-21 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-22 單題頁

RLC電路中,當並聯共振時,線路之電流

  • (A) 最大
  • (B) 最小
  • (C) 時大時小
  • (D) 零

正確答案:B

詳解:並聯共振時總阻抗最大,線路電流最小。

題號 1-23 單題頁

8歐姆之電阻與6歐姆之感抗串聯時之功率因數為

  • (A) 0.4
  • (B) 0.6
  • (C) 0.8
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:阻抗=√(8²+6²)=10,功率因數=8÷10=0.8。

題號 1-24 單題頁

有一60赫茲,110伏特的交流電壓送4.4安培的電流經過一個電感性線圈,若電阻可予忽略,則此線圈之電抗為

  • (A) 50歐姆
  • (B) 35.35歐姆
  • (C) 25歐姆
  • (D) 12.5歐姆

正確答案:C

詳解:電抗X=V÷I=110÷4.4=25歐姆。

題號 1-25 單題頁

若阻抗=20+j15,則其絕對值為

第 1-25 題附圖
  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:|Z|=√(20²+15²)=25。

題號 1-26 單題頁

複數=-8+j4,=5∠90°,則+為

第 1-26 題附圖
  • (A) -8+j9
  • (B) -3+j4
  • (C) 8-j9
  • (D) 3-j4

正確答案:A

詳解:5∠90°=j5,-8+j4+j5=-8+j9。

題號 1-27 單題頁

兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,其作用力應為原有的

  • (A) 1/4倍
  • (B) 1/2倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:D

詳解:磁力與距離平方成反比,距離減半則作用力為4倍。

題號 1-28 單題頁

導線之電阻R=ρ×(L/A),但ρ=Ω㎜²/m,L單位為m,A單位為㎜²,若其直徑為D(㎜)時,則電阻R為

  • (A) ρ×(4L/πD²)
  • (B) ρ×(3L/πD²)
  • (C) ρ×(2L/πD²)
  • (D) ρ×(L/πD²)

正確答案:A

詳解:A=πD²/4,故R=ρL÷(πD²/4)=ρ×4L/πD²。

題號 1-29 單題頁

三個電阻並聯,其電阻分別為5歐姆,10歐姆,15歐姆,若流經5歐姆之電流為6安培,則總電流應為

  • (A) 9安培
  • (B) 11安培
  • (C) 13安培
  • (D) 15安培

正確答案:B

詳解:電壓=5×6=30V,I=30÷5+30÷10+30÷15=6+3+2=11A。

題號 1-30 單題頁

電動勢為2伏特,內阻為0.2歐姆之電池,其負載最大可獲得之功率為

  • (A) 15瓦特
  • (B) 10瓦特
  • (C) 6瓦特
  • (D) 5瓦特

正確答案:D

詳解:負載電阻等於內阻時功率最大:P=E²÷4r=4÷0.8=5W。

題號 1-31 單題頁

平衡三相電路之線間電壓為V,線電流為I,功率因數為Cosθ,則三相電功率P為

第 1-31 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-32 單題頁

平衡三相Y型連結之電路,若線電流為100安培,則相電流為

第 1-32 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-33 單題頁

當交流電路發生共振時,其端電壓與電流之相位關係為

  • (A) 視電路為並聯或串聯而定
  • (B) 電壓領前電流
  • (C) 電壓滯後電流
  • (D) 電壓、電流同相位

正確答案:D

詳解:共振時電路呈電阻性,電壓與電流同相位。

題號 1-34 單題頁

電阻、電感、電容串聯之電路,若發生共振時,該電路之功率因數等於

  • (A) 0
  • (B) 0.5
  • (C) 0.866
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:共振時XL=XC,總阻抗等於R,功率因數為1。

題號 1-35 單題頁

=2+j5歐姆,=3+j8歐姆,=3-j7歐姆,三者串聯後之等值阻抗,其絕對值為

第 1-35 題附圖
  • (A) 10歐姆
  • (B) 12歐姆
  • (C) 14歐姆
  • (D) 16歐姆

正確答案:A

詳解:Z=(2+3+3)+j(5+8-7)=8+j6,絕對值=10歐姆。

題號 1-36 單題頁

若於電感性負載中並聯容量適當之電容器,則可

  • (A) 提高功率因數,但加大線路電流
  • (B) 降低線路電壓
  • (C) 提高功率因數,並可減少線路損失
  • (D) 提高功率因數,但會增加線路損失

正確答案:C

詳解:並聯電容可抵消無效電流,提高功率因數,並減少線路電流與損失。

題號 1-37 單題頁

工廠之機器設備總容量為900kW、需用率為0.6、負載設備之總功率因數為0.8,則此工廠需受電設備容量應為( )kVA。

  • (A) 432
  • (B) 540
  • (C) 675
  • (D) 715

正確答案:C

詳解:需用容量=900×0.6÷0.8=675kVA。

題號 1-38 單題頁

電感與電容並聯之電路中,通過電感之電流為4安培,通過電容之電流為3安培,則線路總電流等於

  • (A) 1安培
  • (B) 3安培
  • (C) 4安培
  • (D) 7安培

正確答案:A

詳解:電感與電容電流相差180°,總電流=4-3=1A。

題號 1-39 單題頁

將一條100歐姆的電阻線分成10等份後,再予以並聯,則其總電阻應為

  • (A) 0.1歐姆
  • (B) 1歐姆
  • (C) 10歐姆
  • (D) 100歐姆

正確答案:B

詳解:每等份10Ω,10條並聯=10÷10=1Ω。

題號 1-40 單題頁

一圓形導線,其直徑為D密爾時,其截面積之圓密爾為

  • (A) D²
  • (B) (π /4)D²
  • (C) D²/4
  • (D) πD²

正確答案:A

詳解:圓密爾定義為直徑(密爾)的平方,面積=D²圓密爾。

題號 1-41 單題頁

安培表與伏特表之表內區別是

  • (A) 安培表內串聯高電阻,伏特表內並聯低電阻
  • (B) 安培表內並聯高電阻,伏特表內串聯低電阻
  • (C) 安培表內串聯低電阻,伏特表內並聯高電阻
  • (D) 安培表內並聯低電阻,伏特表內串聯高電阻

正確答案:D

詳解:安培表並聯低電阻(分流),伏特表串聯高電阻(倍率)。

題號 1-42 單題頁

變壓器試驗項目中,無負載試驗可測出變壓器之

  • (A) 鐵損
  • (B) 銅損
  • (C) 絕緣強度
  • (D) 二次輸出電流

正確答案:A

詳解:無負載(開路)試驗可測出鐵損。

題號 1-43 單題頁

使用3300/220伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700伏特電源變成三相220伏特時,其接線方法為

  • (A) △-△
  • (B) △-Y
  • (C) Y-△
  • (D) Y-Y

正確答案:C

詳解:5700V÷√3≈3300V,一次採Y結線,二次三相220V採△結線。

題號 1-44 單題頁

三條220V用之電熱線結成△,並由三相電源供電時,其消耗功率為3kW,如將此電熱線結成Y並接於相同電源時,其消耗功率變為

第 1-44 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-45 單題頁

設負載為PkW,欲將功率因數Cosθ₁改善至Cosθ₂所需電容器之容量為

第 1-45 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-46 單題頁

配電線路桿距為S公尺,弛度為D公尺,導線單位長度之重量為W公斤,水平張力T為

  • (A) 8D²/3S
  • (B) NS²/8T
  • (C) 3D²/8S
  • (D) WS²/8D

正確答案:D

詳解:桿距S、弛度D、單位重量W,水平張力T=WS²÷8D。

題號 1-47 單題頁

電容容量為c,兩端加以頻率為f、電壓為E之交流電,則電容供應之無效電力Q為

  • (A) E²/(2πfc)
  • (B) 2πfcE²
  • (C) 2πfcE
  • (D) E/(2πfc)

正確答案:B

詳解:Q=E²÷Xc=E²×2πfC。

題號 1-48 單題頁

電感性電路電流向量( )於外加電壓向量。

  • (A) 滯後
  • (B) 領前
  • (C) 同相
  • (D) 不定

正確答案:A

詳解:電感性電路電流滯後電壓。

題號 1-49 單題頁

用戶裝設10盞60W,4盞100W之電燈及2具2kW之熱水器,若已知最大需量為3kW,則該用戶之需量因數為

  • (A) 160%
  • (B) 120%
  • (C) 75%
  • (D) 60%

正確答案:D

詳解:設備容量=10×60+4×100+2×2000=5000W,需量因數=3÷5=60%。

題號 1-50 單題頁

若交流正弦波的電壓最大值為100V,則其有效值為

  • (A) 70.7V
  • (B) 110V
  • (C) 141V
  • (D) 173V

正確答案:A

詳解:有效值=最大值÷√2=100×0.707=70.7V。

題號 1-51 單題頁

絕緣物之絕緣值,除受濕氣之影響外,對溫度之高低亦有影響,若溫度升高,則絕緣電阻值

  • (A) 升高
  • (B) 不變
  • (C) 為零
  • (D) 減低

正確答案:D

詳解:絕緣物溫度升高,絕緣電阻值減低。

題號 1-52 單題頁

一負載電阻為10Ω,另一負載電阻為40Ω,兩負載並聯接線時,其總電阻為

  • (A) 50Ω
  • (B) 30Ω
  • (C) 8Ω
  • (D) 4Ω

正確答案:C

詳解:並聯:10×40÷(10+40)=8Ω。

題號 1-53 單題頁

兩電壓、電流表連結於交流電路中,其所測得之數值為該交流波形之

  • (A) 有效值
  • (B) 平均值
  • (C) 瞬間值
  • (D) 最大值

正確答案:A

詳解:交流電表所測數值為有效值。

題號 1-54 單題頁

變壓器結線中,會產生第三諧波電壓之接法為

  • (A) Y-△
  • (B) △-△
  • (C) △-Y
  • (D) Y-Y

正確答案:D

詳解:Y-Y接法無△路徑環流三次諧波,會產生三次諧波電壓。

題號 1-55 單題頁

如下圖所示a.b.c任意兩端之電容為若干?

第 1-55 題附圖
  • (A) 18μf
  • (B) 12μf
  • (C) 9μf
  • (D) 2 μf

正確答案:C

詳解:依圖,ab間為6μF並聯(6與6串聯=3),共9μF。

題號 1-56 單題頁

如下圖,電路之總電流(I)為

第 1-56 題附圖
  • (A) 11安培
  • (B) 10安培
  • (C) 9安培
  • (D) 8安培

正確答案:A

詳解:依圖,15Ω與10Ω並聯為6Ω,加4Ω共10Ω,I=110÷10=11A。

題號 1-57 單題頁

若導電體其長度不變,直徑增加一倍時,則其電阻為原來之( )倍。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 2
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:電阻與截面積成反比,直徑加倍面積4倍,電阻為1/4。

題號 1-58 單題頁

兩只2歐姆之電阻並聯後,再與3歐姆及5歐姆二只電阻串聯,則總電阻為

  • (A) 12歐姆
  • (B) 9歐姆
  • (C) 8歐姆
  • (D) 7歐姆

正確答案:B

詳解:兩2Ω並聯為1Ω,串聯3Ω、5Ω,共9Ω。

題號 1-59 單題頁

燈泡標明120V 60W,則該燈泡之電阻為( )歐姆。

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 120
  • (D) 240

正確答案:D

詳解:R=V²÷P=120²÷60=240Ω。

題號 1-60 單題頁

電爐之電熱線圈電阻為4Ω,其負載電流為20A,則該電爐消耗之電力為

  • (A) 80W
  • (B) 320W
  • (C) 640W
  • (D) 1600W

正確答案:D

詳解:P=I²R=20²×4=1600W。

題號 1-61 單題頁

RLC串聯電路中,容抗為100歐姆、感抗為200歐姆、電阻為100歐姆,則此電路之總阻抗為

  • (A) 400歐姆
  • (B) 173歐姆
  • (C) 141歐姆
  • (D) 100歐姆

正確答案:C

詳解:X=200-100=100,Z=√(100²+100²)≈141歐姆。

題號 1-62 單題頁

RLC串聯電路中,電壓為E、電阻為R、感抗為XL、容抗為XC,當XL=XC時,此電路電路I為

  • (A) 零
  • (B) 最小
  • (C) (1/2)E/R
  • (D) 最大

正確答案:D

詳解:XL=XC時阻抗最小(Z=R),電流I=E/R最大。

題號 1-63 單題頁

交流正弦波電壓之有效值為100伏,則其最大瞬間值為

  • (A) 104.5伏
  • (B) 110伏
  • (C) 141.4伏
  • (D) 173.2伏

正確答案:C

詳解:最大值=有效值×√2=100×1.414=141.4V。

題號 1-64 單題頁

60週波四極感應電動機,其同步轉速為

  • (A) 7200rpm
  • (B) 3600rpm
  • (C) 2400rpm
  • (D) 1800rpm

正確答案:D

詳解:同步轉速=120f÷P=120×60÷4=1800rpm。

題號 1-65 單題頁

380伏三相四線式電路之相電壓為

  • (A) 110伏
  • (B) 190伏
  • (C) 220伏
  • (D) 380伏

正確答案:C

詳解:相電壓=380÷√3≈220V。

題號 1-66 單題頁

如下圖,變壓器V結線,則C與N間之電壓為

第 1-66 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-67 單題頁

配電線路由3.3kV上升到6.6kV,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加

第 1-67 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-68 單題頁

下列各因數中,其數值大於或等於1者為

  • (A) 需量因數
  • (B) 負載密度因數
  • (C) 負載因數
  • (D) 參差因數

正確答案:D

詳解:參差因數=各負載最大需量總和÷合成最大需量,大於或等於1。

題號 1-69 單題頁

下圖中,圖a之線路損失為圖b之

第 1-69 題附圖
  • (A) 1/4倍
  • (B) 1/2倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:D

詳解:圖a損失=20²×0.2=80W,圖b僅兩線路10²×0.2=20W,為4倍。

題號 1-70 單題頁

三個相同電阻並聯後,其總電阻為原來個別電阻值之

  • (A) 3倍
  • (B) 2倍
  • (C) 1/3倍
  • (D) 1/2倍

正確答案:C

詳解:n個相同電阻並聯,總電阻為1/n,三個即1/3倍。

題號 1-71 單題頁

配電線路由原3.3kV改壓為6.6/11.4kV時,若其供電容量不變,則其線路電壓降百分率約為原來之

第 1-71 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-72 單題頁

二具額定100kVA變壓器作V-V結線時,其額定最大輸出容量為( )kVA。

  • (A) 200
  • (B) 173.2
  • (C) 150
  • (D) 141.4

正確答案:B

詳解:V-V結線最大輸出=√3×100=173.2kVA。

題號 1-73 單題頁

標稱100伏特100瓦特的白熾燈,接在110伏特的電路上,其所耗電功率為

  • (A) 90.9瓦特
  • (B) 110瓦特
  • (C) 121瓦特
  • (D) 133瓦特

正確答案:C

詳解:R=100²÷100=100Ω,P=110²÷100=121W。

題號 1-74 單題頁

如下圖,X₁及X₂兩感抗並接於交流電路中,則a、b間之阻抗為

第 1-74 題附圖
  • (A) (X₁.X₂)/(X₁+X₂)
  • (B) (X₁+X₂)/(X₁.X₂)
  • (C) j(X₁.X₂)/(X₁+X₂)
  • (D) (X₁+X₂)/j(X₁.X₂)

正確答案:C

詳解:電感並聯:jX₁×jX₂÷j(X₁+X₂)=jX₁X₂÷(X₁+X₂)。

題號 1-75 單題頁

下圖單相三線式線路,如每條電線之電阻為0.5Ω時,其全部線路損失為

第 1-75 題附圖
  • (A) 78W
  • (B) 84W
  • (C) 92W
  • (D) 96W

正確答案:B

詳解:依圖,損失=8²×0.5+10²×0.5+中性線2A²×0.5=32+50+2=84W。

題號 1-76 單題頁

工廠某日用電負載曲線如下圖,其負載率為

第 1-76 題附圖
  • (A) 45%
  • (B) 60%
  • (C) 67%
  • (D) 73%

正確答案:B

詳解:依圖,用電量432kWh÷24h=18kW,最大30kW,負載率=60%。

題號 1-77 單題頁

三相變壓器15kVA變壓比為11400/220V,其低壓側額定電流約為

  • (A) 30A
  • (B) 37.5A
  • (C) 39.4A
  • (D) 68A

正確答案:C

詳解:I=15000÷(√3×220)≈39.4A。

題號 1-78 單題頁

RLC並聯電路,若頻率小於共振頻率時,則該電路呈

  • (A) 電阻性
  • (B) 電容性
  • (C) 電感性
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:並聯電路頻率低於共振時,電感電流較大,呈電感性。

題號 1-79 單題頁

下圖中a.b間之等值電容為

第 1-79 題附圖
  • (A) 3μf
  • (B) 6μf
  • (C) 7.5μf
  • (D) 12μf

正確答案:A

詳解:依圖,3+3=6μF並聯,與6μF串聯,6×6÷12=3μF。

題號 1-80 單題頁

下圖中,伏特計之內阻為20KΩ,則所測得電壓為

第 1-80 題附圖
  • (A) 50V
  • (B) 66.6V
  • (C) 80V
  • (D) 110V

正確答案:A

詳解:依圖,20kΩ並聯20kΩ=10kΩ,與串聯10kΩ分壓,電壓=100×10÷20=50V。

題號 1-81 單題頁

直徑2.0㎜、長100M、電阻係數ρ=0.017Ω㎜²/M之軟銅線,其電阻為

  • (A) 0.17Ω
  • (B) 0.34Ω
  • (C) 0.54Ω
  • (D) 0.85Ω

正確答案:C

詳解:A=π×1²=3.14mm²,R=0.017×100÷3.14≈0.54Ω。

題號 1-82 單題頁

有A、B兩根同材質之銅線,A導線直徑1.6㎜、長100M,B導線直徑3.2㎜、長200M,則A導線之電阻為B導線電阻之

  • (A) 4倍
  • (B) 2倍
  • (C) 1倍
  • (D) 0.5倍

正確答案:B

詳解:R∝L÷d²:A=100÷1.6²,B=200÷3.2²,比值為2倍。

題號 1-83 單題頁

有一2kW電熱器,連續使用10分鐘,則所發生之熱量為

  • (A) 4,800仟焦耳
  • (B) 2,400仟焦耳
  • (C) 1,600仟焦耳
  • (D) 1,200仟焦耳

正確答案:D

詳解:熱量=2kW×600s=1200kJ。

題號 1-84 單題頁

有一電熱器使用電壓為110V,使用電流為3A,若連續使用2小時,則其所耗電力為

  • (A) 0.3kWh
  • (B) 0.6kWh
  • (C) 0.33kWh
  • (D) 0.66kWh

正確答案:D

詳解:P=110×3=330W,330W×2h=0.66kWh。

題號 1-85 單題頁

下圖中,如A、B兩端接於110V電源,當開關S投入時,電流計之電流值約為開關S打開時之

第 1-85 題附圖
  • (A) 1.5倍
  • (B) 2倍
  • (C) 2.3倍
  • (D) 2.5倍

正確答案:C

詳解:依圖,S閉合時短路兩電阻,R=5Ω;打開時6.67+5=11.67Ω,電流比≈2.3倍。

題號 1-86 單題頁

下圖中,其功率因數為

第 1-86 題附圖
  • (A) 100%
  • (B) 80%
  • (C) 75%
  • (D) 60%

正確答案:B

詳解:R電流4A、X電流3A,總電流5A,功率因數=4÷5=80%。

題號 1-87 單題頁

下圖所示,係三相平衡電路,R=4Ω,X=3Ω,其所消耗總電力約為

第 1-87 題附圖
  • (A) 7.7kW
  • (B) 13.4kW
  • (C) 23.2kW
  • (D) 94.2kW

正確答案:C

詳解:△接每相Z=5Ω,I=220÷5=44A,P=3×44²×4≈23.2kW。

題號 1-88 單題頁

下圖所示,三相Y接平衡電路,R=8Ω,X=6Ω,其所消耗總電力為

第 1-88 題附圖
  • (A) 1.61kW
  • (B) 3.87kW
  • (C) 6.71kW
  • (D) 11.62kW

正確答案:C

詳解:依官方答案,Y接R=8Ω、X=6Ω平衡電路消耗電力為6.71kW。

題號 1-89 單題頁

下圖所示,1ψ3W電路中,若在"X"符號處發生斷線,則線路會發生何種狀況

第 1-89 題附圖
  • (A) 電路之電力損失會顯著減少
  • (B) 電源變壓器有燒損之虞
  • (C) 電源變壓器之接地線有燒損之虞
  • (D) 負載不平衡時,負載端電壓會產生異常現象

正確答案:D

詳解:中性線斷線時,不平衡負載的端電壓會異常,一邊過高一邊過低。

題號 1-90 單題頁

低壓三相感應電動機並聯電容器,其主要目的為

  • (A) 抑制電動機之起動電流
  • (B) 抑制電動機之轉差速率
  • (C) 用來改善功率因數
  • (D) 用來調整電動機之轉速

正確答案:C

詳解:並聯電容器可供應無效電力,用來改善功率因數。

題號 1-91 單題頁

一具三相感應電動機,由電源頻率50Hz改接到60Hz,其轉速狀況如何

  • (A) 不會轉動
  • (B) 轉速無變化
  • (C) 轉速變快
  • (D) 轉速變慢

正確答案:C

詳解:轉速Ns=120f÷P,頻率升高轉速變快。

題號 1-92 單題頁

額定容量25kVA單相變壓器三具接成Δ結線供電,因其中一具故障,則改接成V結線繼續供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在( )以內。

  • (A) 50%
  • (B) 57%
  • (C) 85%
  • (D) 100%

正確答案:B

詳解:V結線容量=√3×25=43.3kVA,為原三具共75kVA的57.7%。

題號 1-93 單題頁

額定容量10kVA單相變壓器乙具,若其二次額定電壓為120V時,則其二次額定電流為

  • (A) 20.83A
  • (B) 41.66A
  • (C) 83.33A
  • (D) 166.66A

正確答案:C

詳解:I=10000÷120≈83.3A。

題號 1-94 單題頁

3ψ4W式配電線路,如將電壓提升為原來電壓2倍時,則其電力損失為原來

  • (A) 1/4倍
  • (B) 1/2倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:A

詳解:損失∝1/V²,電壓提高2倍,損失為1/4倍。

題號 1-95 單題頁

下圖所示,有一1ψ2W配電線路,在a點處電壓為110V,則C點處電壓為( )V。

第 1-95 題附圖
  • (A) 110
  • (B) 107
  • (C) 105
  • (D) 100

正確答案:C

詳解:依圖,ab壓降30×0.1=3V,bc壓降10×0.2=2V,c點=110-3-2=105V。

題號 1-96 單題頁

一線圈電阻為0.05MΩ,接到1.5V電池上,如電池之內阻為0.1MΩ時,則流經此線圈之電流為

  • (A) 100µA
  • (B) 10µA
  • (C) 1µA
  • (D) 1,000µA

正確答案:B

詳解:總電阻0.15MΩ,I=1.5÷0.15M=10μA。

題號 1-97 單題頁

下圖所示,其電流I應為多少安培?

第 1-97 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-98 單題頁

單相變壓器,其輸出之效率最大時η=90%,輸出電力為20kW,則此變壓器之鐵損約為( )W。

  • (A) 90
  • (B) 100
  • (C) 110
  • (D) 120

正確答案:C

詳解:依官方答案,最大效率時銅損等於鐵損,由輸出20kW、效率90%求得。

題號 1-99 單題頁

如下圖RLC並聯電路中,接於交流電源,流經電流計之電流為多少?

第 1-99 題附圖
  • (A) 2.2A
  • (B) 4.4A
  • (C) 6.6A
  • (D) 8.8A

正確答案:B

詳解:依圖,IR=110÷25=4.4A,IL與IC各2.2A相抵,總電流4.4A。

題號 1-100 單題頁

下圖所示,Y-△電阻轉換,則r為

第 1-100 題附圖
  • (A) 3R
  • (B) 2R
  • (C) 1/3R
  • (D) 1/2R

正確答案:C

詳解:Y轉△時R=3r,故r=R/3。

題號 1-101 單題頁

變壓器容量為100 kVA,若每日負載有10小時80kW,12小時為50kW,負載功率因數為0.8,則全日總用電量為

  • (A) 100kWh
  • (B) 600kWh
  • (C) 800kWh
  • (D) 1400kWh

正確答案:D

詳解:全日用電量=80×10+50×12=800+600=1400kWh。

題號 1-102 單題頁

一用戶之設備容量100kVA,功率因數為0.8,需量因數50%,則該用戶最大需量為

  • (A) 40kW
  • (B) 50kW
  • (C) 80kW
  • (D) 100kW

正確答案:A

詳解:最大需量=100×0.8×0.5=40kW。

題號 1-103 單題頁

插座分電盤以3ø4W 208/120伏電源供電,A,B,C相負載分別為2700VA, 1260VA,1260VA,則A相電流為多少安培

  • (A) 10.5
  • (B) 14.5
  • (C) 22.5
  • (D) 45

正確答案:C

詳解:A相電流=2700÷120=22.5A。

題號 1-104 單題頁

插座分電盤以3ø4W 208/120伏電源供電,回路1負載為720VA,則該回路之電流為多少安培

  • (A) 1.5
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:回路電流=720÷120=6A。

題號 1-105 單題頁

三相電動機起動電流應不超過下列之限制,否則應使用降壓型操作器。對於低壓用戶380伏供電,每台電動機容量不超過( ),不加限制。

  • (A) 5馬力
  • (B) 10馬力
  • (C) 15馬力
  • (D) 50馬力

正確答案:D

詳解:依官方答案,低壓380V供電每台電動機容量不超過50馬力不受限制。

題號 1-106 單題頁

消防泵以3ø3W 380伏電源供電,總容量18.6kW,功率因數為0.95,至低壓配電盤距離20m,則該泵電流為

  • (A) 10.25安培
  • (B) 29.75安培
  • (C) 50.05安培
  • (D) 100.25安培

正確答案:B

詳解:I=18600÷(√3×380×0.95)≈29.75A。

題號 1-107 單題頁

工廠之負載有效功率40kW,無效功率50kVAR,電容器20kVAR,則工廠之功率因數為

  • (A) 0.2
  • (B) 0.4
  • (C) 0.8
  • (D) 0.9

正確答案:C

詳解:淨無效功率=50-20=30kVAR,pf=40÷√(40²+30²)=0.8。

題號 1-108 單題頁

將三個額定功率各為l0W、50W、100W之l0Ω電阻串聯後,其最大額定功率為

  • (A) 30W
  • (B) 60W
  • (C) 110W
  • (D) 160W

正確答案:A

詳解:串聯電流相同,以10W電阻限制:I=1A,總功率=1²×30=30W。

題號 1-109 單題頁

RLC並聯電路中,電壓為E、電阻為R、感抗為XL、容抗為XC,當XL=XC時,此電路電流為

  • (A) 電路電流大小會隨著頻率增加而先減後增
  • (B) 會隨頻率增加而先增後減
  • (C) 會隨著頻率增加而增加
  • (D) 會隨著頻率增加而減少

正確答案:A

詳解:並聯共振時電流最小,頻率增加時電流先減後增。

題號 1-110 單題頁

RLC串聯電路中,線路頻率低於諧振頻率時,電流與頻率之關係為

  • (A) 電流隨頻率上升而曲線遞增
  • (B) 電流隨頻率上升而曲線遞減
  • (C) 電流增減與諧振頻率成正比
  • (D) 電流增減與頻率無關

正確答案:A

詳解:頻率低於共振時,頻率上升阻抗下降,電流隨之曲線遞增。

題號 1-111 單題頁

RLC並聯電路中,線路頻率高於諧振頻率時

  • (A) 線路呈「電容性」,電壓滯後電流
  • (B) 線路呈「電容性」,電壓導前電流
  • (C) 線路呈「電感性」,電壓滯後電流
  • (D) 線路呈「電感性」,電壓導前電流

正確答案:A

詳解:並聯電路頻率高於共振,容性電流大,呈電容性,電壓滯後電流。

題號 1-112 單題頁

某線圈加入直流100伏特電壓時,通過電流為25安培,加入100伏特交流電壓時,電流為20安培,則線圈的電感抗為

  • (A) 2Ω
  • (B) 3Ω
  • (C) 4Ω
  • (D) 5Ω

正確答案:B

詳解:R=100÷25=4Ω,Z=100÷20=5Ω,X=√(5²-4²)=3Ω。

題號 1-113 單題頁

RLC串並聯電路如下圖,R=3Ω,XL=4Ω,XC=2Ω,電流IL= 4.5∠0° A,則IR為

第 1-113 題附圖
  • (A) 2A
  • (B) 4A
  • (C) 6A
  • (D) 8A

正確答案:B

詳解:依官方答案,由圖電路求得電阻支路電流IR為4A。

題號 1-114 單題頁

一RL串聯電路,R=3Ω、XL=4,則此電路之阻抗及功率因數為

  • (A) 5歐姆、0.6
  • (B) 0.75歐姆、0.75
  • (C) 17歐姆、0.8
  • (D) 12歐姆、0.9

正確答案:A

詳解:Z=√(3²+4²)=5Ω,功率因數=3÷5=0.6。

題號 1-115 單題頁

有一線圈電感量為0.1亨利,接於100伏特50HZ之電源,則此線圈之感抗為

  • (A) 3.14歐姆
  • (B) 6.28歐姆
  • (C) 15.7歐姆
  • (D) 31.4歐姆

正確答案:D

詳解:XL=2πfL=2×3.14×50×0.1=31.4Ω。

題號 1-116 單題頁

一電路如下圖,當t=0時電容電量為0庫侖,同時投入(ON)開關SW,此時電壓源輸出電流Is為

第 1-116 題附圖
  • (A) 0A
  • (B) 1A
  • (C) 3A
  • (D) 4A

正確答案:C

詳解:t=0電容短路,總電阻=3+6×3÷9=5Ω,Is=15÷5=3A。

題號 1-117 單題頁

RLC串聯電路,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 若XL=XC,則電壓與電流同相
  • (B) 若XL=XC,則功率因數為0.5
  • (C) 若XL>XC,則電路呈電感性
  • (D) 若XL<XC,則電路呈電容性

正確答案:B

詳解:XL=XC時功率因數為1,不是0.5,故B敘述錯誤。

題號 1-118 單題頁

一電路如下圖,在穩態時,6Ω電阻兩端電壓為

第 1-118 題附圖
  • (A) 2V
  • (B) 5V
  • (C) 7.5V
  • (D) 10V

正確答案:D

詳解:穩態時電容視為斷路,電流=15÷(3+6),6Ω電壓=15×6÷9=10V。

題號 1-119 單題頁

RLC串聯電路在任何頻率下,其總阻抗可以下列何者表示?

  • (A) R+j(XL- XC)
  • (B) R+j(XL+XC)
  • (C) R-j(XL-XC)
  • (D) R-j(XL+XC)

正確答案:A

詳解:串聯阻抗Z=R+j(XL-XC)。

題號 1-120 單題頁

高頻電路中,電感器可視為

  • (A) 短路
  • (B) 斷路
  • (C) 電壓源
  • (D) 電流源

正確答案:B

詳解:高頻時感抗XL=2πfL極大,電感器可視為斷路。

題號 1-121 單題頁

RLC串聯電路中,當電源頻率由0逐漸增至∞時,電路之電流將

  • (A) 先增後減
  • (B) 先減後增
  • (C) 逐漸增加
  • (D) 逐漸減少

正確答案:A

詳解:頻率由0增至∞,電流先增(趨近共振)後減。

題號 1-122 單題頁

一純電容電路接於60HZ、110V之交流電源,自該電源處取得2.2A電流,則該電容器之電容值為

  • (A) 0.02µF
  • (B) 50µF
  • (C) 53µF
  • (D) 0.05µF

正確答案:C

詳解:Xc=110÷2.2=50Ω,C=1÷(2π×60×50)≈53μF。

題號 1-123 單題頁

RLC串聯電路中,若阻抗XL>XC,下列敘述何者正確?

  • (A) 該電路呈電容性
  • (B) 該電路電流超前電壓
  • (C) 該電路電壓超前電流
  • (D) 該電路功率因數滯後

正確答案:B

詳解:依官方答案,選B;一般XL>XC時電路呈電感性。

題號 1-124 單題頁

一0.1亨利之電感線圈與20歐姆之電阻串聯,接於100伏特、25赫茲電源,其阻抗約為

  • (A) 20歐姆
  • (B) 25歐姆
  • (C) 32歐姆
  • (D) 45歐姆

正確答案:B

詳解:XL=2π×25×0.1≈15.7Ω,Z=√(20²+15.7²)≈25Ω。

題號 1-125 單題頁

如下圖所示電路,其阻抗為

第 1-125 題附圖
  • (A) 50Ω電壓導前電流
  • (B) 70Ω電壓導前電流
  • (C) 50Ω電壓滯後電流
  • (D) 70Ω電壓滯後電流

正確答案:A

詳解:Z=√(30²+(140-100)²)=50Ω,呈電感性,電壓導前電流。

題號 1-126 單題頁

如下圖所示電路,若XL由140Ω起持續增加,則電流I之變化為

第 1-126 題附圖
  • (A) 增大
  • (B) 減小
  • (C) 先減小後將再增加
  • (D) 先增大後將再減小

正確答案:B

詳解:XL自140增大,淨電抗增大,阻抗變大,電流減小。

題號 1-127 單題頁

如下圖所示電路,若R由30Ω起持續增加,電路之功率因數變化為

第 1-127 題附圖
  • (A) 增大
  • (B) 先增大後再減小
  • (C) 減小
  • (D) 先減小後再增加

正確答案:A

詳解:R增大,功率因數=R/Z隨之增大。

題號 1-128 單題頁

一交流電路在頻率f時,將20Ω電阻和10Ω電感抗並聯,再將頻率提升至2f,此時總電流將會

  • (A) 下降
  • (B) 上升
  • (C) 不一定
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:頻率加倍,感抗加倍,電感電流減半,總電流下降。

題號 1-129 單題頁

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,則其滿載效率為

  • (A) 90%
  • (B) 90.9%
  • (C) 91.8%
  • (D) 97.8%

正確答案:A

詳解:輸出=50×0.9=45kW,總損失=5kW,效率=45÷(45+5)=90%。

題號 1-130 單題頁

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,則其半載效率為

  • (A) 91.8%
  • (B) 88.2%
  • (C) 81.8%
  • (D) 90.9%

正確答案:A

詳解:半載輸出22.5kW,銅損=4000×(1/2)²=1000W,效率=22.5÷(22.5+1+1)≈91.8%。

題號 1-131 單題頁

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,負載量為多少時,可產生最大效率?

  • (A) 22.5 kVA
  • (B) 24.5 kVA
  • (C) 23.5 kVA
  • (D) 25 kVA

正確答案:A

詳解:依官方答案,最大效率負載由銅損等於鐵損求得,約為22.5。

題號 1-132 單題頁

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9時,其滿載損失比為

  • (A) 25%
  • (B) 400%
  • (C) 28%
  • (D) 22.5%

正確答案:A

詳解:損失比為鐵損÷銅損=1000÷4000=25%。

題號 1-133 單題頁

一三相電路如下圖,電源相序為abc,伏特,則為

第 1-133 題附圖
  • (A) 10∠90°A
  • (B) 17.3∠90°A
  • (C) 10∠60°A
  • (D) 17.3∠60°A

正確答案:C

詳解:依官方答案記:△負載每相Z=5+j5√3=10∠60°Ω,故電流為10∠60°A。

題號 1-134(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 電流由高電位流向低電位
  • (B) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成正比
  • (C) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成反比
  • (D) I=E/R為歐姆定律

正確答案:ACD

詳解:電流由高電位流向低電位;電壓不變時電流與電阻成反比;I=E/R為歐姆定律。

題號 1-135(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 電容量的單位為法拉
  • (B) 電容量的大小,與其兩極板之間介電質的介電係數成正比
  • (C) 電容量的大小,與其兩極板之間介電質的介電係數成平方正比
  • (D) 電容量的大小,如將兩極板間的距離加長一倍,則電容量為原來的1/2倍

正確答案:ABD

詳解:電容單位為法拉,C=εA/d,與介電係數成正比、與距離成反比。

題號 1-136(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 電感量的單位為亨利
  • (B) 兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,則其作用力為原來的4倍
  • (C) 單位磁極在磁場中某點的受力,稱為該點之磁場強度
  • (D) 兩磁極間的距離若縮短為原來的一半,則其作用力為原來的2倍

正確答案:ABC

詳解:電感單位亨利;磁力與距離平方成反比,距離減半力為4倍;磁場強度即單位磁極所受力。

題號 1-137(複選) 單題頁

下列哪些因素會影響電阻值的大小?

  • (A) 導體的材料
  • (B) 導體的截面積
  • (C) 導體的長度
  • (D) 導體的溫度

正確答案:ABCD

詳解:電阻R=ρL/A,受材料、長度、截面積及溫度影響。

題號 1-138(複選) 單題頁

並聯電路特性,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 各電阻器之電流相等
  • (B) 電阻器並聯愈多,總電流愈小
  • (C) 總消耗功率等於各電阻器消耗功率之和
  • (D) 總電壓等於各電阻器電壓

正確答案:ABD

詳解:並聯各電阻電壓相同、電流不同;並聯愈多總電流愈大,故A、B、D有誤。

題號 1-139(複選) 單題頁

有關電壓源與電壓表內阻,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 電壓源內阻愈小愈好;電壓表內阻愈小愈好
  • (B) 電壓源內阻愈小愈好;電壓表內阻愈大愈好
  • (C) 電壓源內阻愈大愈好;電壓表內阻愈小愈好
  • (D) 電壓源內阻愈大愈好;電壓表內阻愈大愈好

正確答案:ACD

詳解:電壓源內阻愈小愈好,電壓表內阻愈大愈好,故A、C、D有誤。

題號 1-140(複選) 單題頁

欲量測負載的電壓及電流,所用儀表之連接,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 電壓表與負載串聯;電流表與負載串聯
  • (B) 電壓表與負載串聯;電流表與負載並聯
  • (C) 電壓表與負載並聯;電流表與負載並聯
  • (D) 電壓表與負載並聯;電流表與負載串聯

正確答案:ABC

詳解:電壓表與負載並聯,電流表與負載串聯,其他接法皆有誤。

題號 1-141(複選) 單題頁

有關家庭用電,下列敘述哪些正確?

  • (A) 家庭用電器係以並聯方式連結
  • (B) 使用的電器並聯愈多,則總電流愈大
  • (C) 使用保險絲的連接應與電路並聯
  • (D) 家庭用電器應適當接地,以免有觸電的危險

正確答案:ABD

詳解:家用電器並聯,並聯愈多電流愈大,須接地防觸電;保險絲應串聯,非並聯。

題號 1-142(複選) 單題頁

下列哪些電器設備無法改善馬達負載之功率因素?

  • (A) 電容器
  • (B) 電感器
  • (C) 電阻器
  • (D) 電導器

正確答案:BCD

詳解:改善功率因數需供應超前電流的電容器;電感器、電阻器、電導器皆不能。

題號 1-143(複選) 單題頁

有關電位,下列敘述哪些為正確?

  • (A) 具有方向
  • (B) 愈靠近正電荷處電位愈高
  • (C) 具有大小
  • (D) 與溫度成正比

正確答案:BC

詳解:電位有大小,愈靠近正電荷電位愈高;電位為純量,無方向,也與溫度無關。

題號 1-144(複選) 單題頁

用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 用電阻檔測燈泡的電阻
  • (B) 用電流檔測燈泡的電壓
  • (C) 用直流電壓檔測燈泡的電流
  • (D) 用交流電壓檔測燈泡的電流

正確答案:BCD

詳解:檢測燈泡是否燒壞用電阻檔量電阻;其他量測方式皆有誤。

題號 1-145(複選) 單題頁

求下圖之I、V₁及V₂=?

第 1-145 題附圖
  • (A) I=3A
  • (B) I₂=3A
  • (C) V₁=24V
  • (D) V₂=6V

正確答案:ACD

詳解:3Ω與6Ω並聯得2Ω,總電阻10Ω,I=3A,V₁=24V,V₂=6V。

題號 1-146(複選) 單題頁

依據台灣電力公司配電技術手冊「配電電腦圖資制度」,下列配電圖資哪些正確?

第 1-146 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-147(複選) 單題頁

依據台灣電力公司配電技術手冊「配電電腦圖資制度」,下列配電圖資哪些正確?

第 1-147 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABCD

題號 1-148(複選) 單題頁

對於導體電阻值,下列敘述哪些錯誤?

  • (A) 電阻與長度成正比
  • (B) 電阻與截面積成正比
  • (C) 電阻與長度無關
  • (D) 電阻與截面積無關

正確答案:BCD

詳解:電阻與長度成正比、與截面積成反比,故B、C、D有誤。

題號 1-149(複選) 單題頁

RLC串聯電路中,當發生共振時,下列哪些正確?

  • (A) 電路之電流為最大
  • (B) 電容抗等於電感抗
  • (C) 電路總阻抗為純電阻特性
  • (D) 電路之電流為最小

正確答案:ABC

詳解:串聯共振時XL=XC,阻抗最小為純電阻,電流最大。

題號 1-150(複選) 單題頁

有關交流電,下列敘述哪些正確?

  • (A) 電壓及電流大小及電壓極性、電流方向均隨時間改變
  • (B) 頻率與週期互為倒數
  • (C) 波峰因數(C.F)=最大值/有效值
  • (D) 波峰因數(C.F)=有效值/平均值

正確答案:ABC

詳解:交流電大小與方向隨時間變;頻率與週期互為倒數;波峰因數=最大值÷有效值。

題號 1-151(複選) 單題頁

8歐姆電阻與6歐姆電感抗串聯之負載,其阻抗值Z=?及功率因數cosθ=?

  • (A) Z=10Ω
  • (B) Z=20Ω
  • (C) cosθ=0.6
  • (D) cosθ=0.8

正確答案:AD

詳解:Z=√(8²+6²)=10Ω,cosθ=8÷10=0.8。

題號 1-152(複選) 單題頁

三相變壓器22.8kV-220/380V,容量為1000 kVA,負載功率因數為0.9,鐵損3.4kW,銅損11kW,若每日滿載有18小時,1/2負載6小時,則該變壓器全日

  • (A) 鐵損3.4kWh
  • (B) 鐵損81.6kWh
  • (C) 銅損11 kWh
  • (D) 銅損214.5 kWh

正確答案:BD

詳解:鐵損3.4kW×24h=81.6kWh;銅損11×18+11×(1/4)×6=214.5kWh。

題號 1-153(複選) 單題頁

市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2標示規格AC 380V、3極、50/100A、65/33kA,下列敘述何者正確

  • (A) AT 50A
  • (B) AT 100A
  • (C) AF 50A
  • (D) AF 100A

正確答案:AD

詳解:規格50/100A中,AT為跳脫額定50A,AF為框架100A。

題號 1-154(複選) 單題頁

市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2標示規格AC 380V、3極、50/100A、65/33kA,下列敘述何者正確?

  • (A) ICU 33 kA
  • (B) ICU 65 kA
  • (C) ICS33 kA
  • (D) ICS65 kA

正確答案:BC

詳解:規格65/33kA中,ICU(極限啟斷容量)65kA,ICS(運轉啟斷容量)33kA。

題號 1-155(複選) 單題頁

電磁開關,下列敘述何者正確

  • (A) 由電磁接觸器及積熱電驛組成
  • (B) 具有延時動作之特性,無法瞬間啟斷故障流,只作過載保護
  • (C) 常用於控制及保護電動機或600V以下操作頻繁之場所
  • (D) 常用於控制及保護電動機或600V以上操作頻繁之場所

正確答案:ABC

詳解:電磁開關由接觸器加積熱電驛組成,只作過載保護,常用於600V以下電動機控制。

題號 1-156(複選) 單題頁

諧波污染源,下列敘述何者正確?

  • (A) 非線性轉換類為主要諧波源
  • (B) 鐵心激磁類
  • (C) 不對稱負載
  • (D) 對稱負載

正確答案:ABC

詳解:非線性轉換類、鐵心激磁類及不對稱負載皆為諧波源;對稱負載則不是。

基本技能

題號 2-1 單題頁

滑車繩與滑車之固定,採用之繩結為

  • (A) 稱人結
  • (B) 繫木結
  • (C) 木材結
  • (D) 雙半結

正確答案:A

詳解:滑車繩與滑車固定採稱人結,結不會滑動且易解。

題號 2-2 單題頁

登木桿時應檢視從地面上至( )公尺範圍內有無腐蝕或損壞。

  • (A) 0.5
  • (B) 1.0
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:登木桿前應檢視地面至約1.5公尺範圍有無腐蝕或損壞。

題號 2-3 單題頁

配電外線用舊繩之實用安全強度為新繩之

  • (A) 1/2
  • (B) 2/3
  • (C) 3/4
  • (D) 4/5

正確答案:A

詳解:依規定,配電外線舊繩實用安全強度為新繩的1/2。

題號 2-4 單題頁

配電外線用繩索經使用後,直徑縮小至原來直徑之( )時應予報廢,不可繼續使用。

  • (A) 1/2
  • (B) 2/3
  • (C) 3/4
  • (D) 4/5

正確答案:C

詳解:繩索直徑縮小至原直徑的3/4時,強度大減,應報廢。

題號 2-5 單題頁

配電外線用舊繩係指使用經( )個月以上之繩索。

  • (A) 3
  • (B) 6
  • (C) 9
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:依規定,使用6個月以上的繩索視為舊繩。

題號 2-6 單題頁

配電外線用安全帽應具耐3.6公斤圓鐵球從( )公尺高處墜落衝擊力之性能。

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:依規定,安全帽須耐3.6公斤鐵球自1.5公尺墜落衝擊。

題號 2-7 單題頁

配電外線用3/4吋白棕繩扯斷強度為2440公斤,則新繩的實用安全強度為

  • (A) 1220公斤
  • (B) 610公斤
  • (C) 488公斤
  • (D) 244公斤

正確答案:C

詳解:新繩安全係數5,實用安全強度=2440÷5=488公斤。

題號 2-8 單題頁

配電外線工作用繩索之工作安全係數,新繩索為

  • (A) 10
  • (B) 5
  • (C) 3
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:配電外線用繩索,新繩工作安全係數為5。

題號 2-9 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,於軟弱土質豎建電桿,其埋設深度應較普通土質加深( )公分。

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:依台電規範,軟弱土質豎桿埋深較普通土質加深30公分。

題號 2-10 單題頁

配電外線系統所謂低壓是指電壓在( )以下者。

  • (A) 200伏
  • (B) 380伏
  • (C) 500伏
  • (D) 750伏

正確答案:D

詳解:配電外線系統所謂低壓是指電壓750伏以下。

題號 2-11 單題頁

採用3/4吋直徑的滑車繩,選用滑車時,其最小直徑應在( )公分以上。

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:依官方答案,3/4吋滑車繩所用滑車直徑最小應在15公分以上。

題號 2-12 單題頁

桿上作業,慣用右手者,通常將帆布袋懸掛於作業者安全掛桿帶之( )較易拿取細小器材。

  • (A) 右上側
  • (B) 右下側
  • (C) 左下側
  • (D) 左上側

正確答案:C

詳解:慣用右手者將帆布袋掛於掛桿帶左下側,右手易取小器材。

題號 2-13 單題頁

建桿時,當電桿豎立位置正確後,其首要工作應為

  • (A) 隨即填土
  • (B) 登桿解開拉繩
  • (C) 綁腳木
  • (D) 調整電桿孔方向

正確答案:A

詳解:電桿豎立位置正確後,首要工作是隨即填土固定。

題號 2-14 單題頁

以7條鍍鋅鐵線製做支線紮頭,各股線繞紮匝數依序為( )匝。

  • (A) 10、9、8、7、6、5、4
  • (B) 10、10、9、8、7、6、5
  • (C) 10、10、9、9、8、7、6
  • (D) 10、10、9、9、8、8、7

正確答案:C

詳解:依規範,7條鍍鋅鐵線支線紮頭各股繞紮匝數依序為10、10、9、9、8、7、6匝。

題號 2-15 單題頁

配電外線用舊安全帶應具備( )以上抗張力。

  • (A) 250公斤
  • (B) 400公斤
  • (C) 650公斤
  • (D) 800公斤

正確答案:A

詳解:舊安全帶應具備250公斤以上抗張力。

題號 2-16 單題頁

在木桿上工作時,裝釘兩支腳踏釘之角度以( )為宜。

  • (A) 60°~90°
  • (B) 60°~120°
  • (C) 90°~120°
  • (D) 120°~180°

正確答案:C

詳解:木桿裝釘兩支腳踏釘的角度以90°~120°為宜。

題號 2-17 單題頁

為作業方便,桿下工作人員宜

  • (A) 佩戴工具腰帶(含隨身工具)
  • (B) 佩戴安全帶(含掛桿帶及隨身工具)
  • (C) 將隨身工具插在工作服後褲袋
  • (D) 不需攜帶隨身工具

正確答案:A

詳解:桿下人員佩戴工具腰帶(含隨身工具)較方便。

題號 2-18 單題頁

在水田等軟弱地帶搬運電桿所採用之搬運方式,以( )較為適當。

  • (A) 人工扛抬
  • (B) 使用滾桿架或滾木台
  • (C) 使用二輪運桿車
  • (D) 人力拖拉

正確答案:B

詳解:軟弱地帶搬運電桿宜使用滾桿架或滾木台,避免陷入泥中。

題號 2-19 單題頁

於常開點操作開關,應先量測開關兩側之相別,當兩側電壓差在標稱電壓之( )以內,即表同相(in phase),才可投入。

  • (A) 13
  • (B) 12
  • (C) 11
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:常開點兩側電壓差在標稱電壓10%以內即表示同相,才可投入。

題號 2-20 單題頁

電桿坑孔挖掘時,其直徑應比電桿直徑大約( )公厘,以便豎桿後搗土。

  • (A) 50
  • (B) 150
  • (C) 250
  • (D) 350

正確答案:B

詳解:桿坑直徑應比電桿大約150mm,便於豎桿後搗土。

題號 2-21 單題頁

登桿作業前應先將電桿周圍( )公尺內之石頭清除。

  • (A) 0.5
  • (B) 1.5
  • (C) 2.0
  • (D) 2.5

正確答案:C

詳解:登桿前應清除電桿周圍2公尺內的石頭。

題號 2-22 單題頁

桿上作業慣用右手者,通常將傳送器材之連環繩或通繩掛縛於作業者之( )以便吊拉器材。

  • (A) 右上側
  • (B) 右下側
  • (C) 左上側
  • (D) 左下側

正確答案:A

詳解:慣用右手者連環繩掛於右上側,便於吊拉器材。

題號 2-23 單題頁

桿上工作位置不可在

  • (A) 高壓活線直下方
  • (B) 變壓器直下方
  • (C) 開關直下方
  • (D) 昇降中之重物直下方

正確答案:D

詳解:昇降中重物直下方有落物危險,桿上工作位置不可在其下方。

題號 2-24 單題頁

支線桿應稍向對地支線側傾斜,其角度以( )為宜。

  • (A) 50°~60°
  • (B) 60°~70°
  • (C) 70°~80°
  • (D) 80°~85°

正確答案:C

詳解:依官方答案,支線桿稍向對地支線側傾斜,角度為70°~80°。

題號 2-25 單題頁

埋設單眼鐵栓,露出地面部分以在( )㎜為原則。

  • (A) 100~150
  • (B) 150~200
  • (C) 200~250
  • (D) 250~300

正確答案:D

詳解:依規範,單眼鐵栓露出地面部分以250~300mm為原則。

題號 2-26 單題頁

從事桿上作業,掛桿帶(繫帶)以上揚( )為宜。

  • (A) 4°
  • (B) 5°
  • (C) 6°
  • (D) 7°

正確答案:B

詳解:掛桿帶以上揚5°為宜,不易滑落。

題號 2-27 單題頁

埋設單眼鐵栓,挖掘直坑之深度為( )㎜以上,惟應考慮其露出地面長度。

  • (A) 1000
  • (B) 1100
  • (C) 1200
  • (D) 1300

正確答案:B

詳解:依規範,單眼鐵栓直坑深度為1100mm以上。

題號 2-28 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,轉彎桿之兩側電線夾角小於( )時,應於電線之反側各裝設一條支線。

  • (A) 120°
  • (B) 130°
  • (C) 140°
  • (D) 150°

正確答案:A

詳解:依台電規範,轉彎桿兩側電線夾角小於120°時,須於反側各裝一條支線。

題號 2-29 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」3ψ4w 11.4kV多重接地之配電線路裝設支線,應假設該支線折斷垂落後,拉線礙子須離地面不小於( )公尺。

  • (A) 2.45
  • (B) 2.75
  • (C) 3.25
  • (D) 3.5

正確答案:A

詳解:依規則,支線折斷垂落後,拉線礙子離地面不小於2.45公尺。

題號 2-30 單題頁

成型支線夾條纜索環接觸面應光滑,其裝設於

  • (A) 支線螺栓及單眼鐵閂均須套上套輪
  • (B) 支線螺栓須套上套輪,單眼鐵閂則不須
  • (C) 單眼鐵閂須套上套輪,支線螺栓則不須
  • (D) 支線螺栓及單眼鐵閂均不須套上套輪

正確答案:A

詳解:成型支線夾條纜索環接觸面應光滑,支線螺栓及單眼鐵閂均須套上套輪。

題號 2-31 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,登桿用補助繩之長度(不包括索鈎),一般以( )50 mm為宜。

  • (A) 2500±50 mm
  • (B) 2600±50 mm
  • (C) 2700±50 mm
  • (D) 2800±

正確答案:A

詳解:依台電規範,登桿用補助繩長度(不含索鈎)為2500±50mm。

題號 2-32 單題頁

配電外線工作用繩索之工作安全係數,舊繩索為

  • (A) 10
  • (B) 5
  • (C) 3
  • (D) 2

正確答案:A

詳解:配電外線用繩索,舊繩工作安全係數為10。

題號 2-33 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下桿時

  • (A) 地面上2公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
  • (B) 地面上2.5公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
  • (C) 地面上3公尺以下部分之水泥桿腳踏釘必須拆除,其餘可留置桿上
  • (D) 水泥桿腳踏釘必須全部拆除,不可留置桿上

正確答案:D

詳解:依台電規範,下桿時水泥桿腳踏釘必須全部拆除,不可留置桿上。

題號 2-34 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,登桿用補助繩係以三股軟質尼龍繩絞撚,絞撚後公稱直徑以( )mm為宜。

  • (A) 10
  • (B) 11
  • (C) 12
  • (D) 13

正確答案:A

詳解:依台電規範,登桿補助繩三股軟質尼龍繩絞撚後公稱直徑為10mm。

題號 2-35 單題頁

90 mm²之鍍鋅鋼(鐵)絞線支線裝置作業,應使用

  • (A) 5/8"ψ×1800mm雙眼鐵閂
  • (B) 5/8"ψ×2400mm雙眼鐵閂
  • (C) 3/4"ψ×1800mm雙眼鐵閂
  • (D) 3/4"ψ× 2400mm雙眼鐵閂

正確答案:D

詳解:依台電規範,90mm²鍍鋅鋼絞線支線用3/4吋×2400mm雙眼鐵閂。

題號 2-36 單題頁

配電外線用6分3/4吋白棕繩,扯斷強度為2440公斤時,則舊繩的實用安全強度為

  • (A) 1220公斤
  • (B) 610公斤
  • (C) 488公斤
  • (D) 244公斤

正確答案:D

詳解:舊繩安全係數10,實用安全強度=2440÷10=244公斤。

題號 2-37 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線線路豎建木桿時,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 桿背要朝線路方向
  • (B) 桿腹要朝線路方向
  • (C) 鄰近兩桿之桿背要相向
  • (D) 桿背與線路成直角方向

正確答案:D

詳解:直線豎木桿時桿背與線路成直角的敘述有誤,桿背應朝向線路方向。

題號 2-38 單題頁

架空配電線路人工拆除電桿時,應在距桿頂約( )mm處綁三條拉繩成120度,以控制倒桿之穩定及方向。

  • (A) 400
  • (B) 500
  • (C) 600
  • (D) 700

正確答案:B

詳解:人工拆除電桿時,距桿頂約500mm處綁三條拉繩成120度控制倒桿方向。

題號 2-39 單題頁

配電外線施工,常將手繩打「半結及木材結」以吊遞細長物件,該結繩法之優點,下列何者錯誤?

  • (A) 保持物件不致傾斜
  • (B) 易解
  • (C) 易結
  • (D) 打兩個結後繩索強度稍增

正確答案:D

詳解:半結加木材結易結易解,使物件不傾斜;打兩個結並不增加繩索強度,故D有誤。

題號 2-40 單題頁

在木桿上登桿時,裝釘兩支腳踏釘之開角度以( )為宜。

  • (A) 60°~90°
  • (B) 60°~120°
  • (C) 90°~120°
  • (D) 120°~180°

正確答案:D

詳解:木桿裝釘兩支腳踏釘開角度以120°~180°為宜。

題號 2-41 單題頁

成型支線夾條( ),但不得使用於原支線上

  • (A) 可拆除留用二次,且得使用於原支線上
  • (B) 可拆除留用二次,但不得使用於原支線上
  • (C) 可拆除留用三次,且得使用於原支線上
  • (D) 可拆除留用三次

正確答案:D

詳解:成型支線夾條可拆除留用三次。

題號 2-42 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,木桿腳踏釘必要時可永久裝於桿上,但地面上( )以下部分必須拆除。

  • (A) 2公尺
  • (B) 2.5公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 3.5公尺

正確答案:B

詳解:依台電規範,腳踏釘可永久裝於桿上,但地面上2.5公尺以下部分須拆除。

題號 2-43 單題頁

埋設雙眼鐵栓,露出地面部分以在( )㎜為原則。

  • (A) 100~150
  • (B) 150~200
  • (C) 200~250
  • (D) 250~300

正確答案:D

詳解:依規範,雙眼鐵栓露出地面部分約250~300mm。

題號 2-44 單題頁

埋設雙眼鐵栓,挖掘直坑之深度為( )㎜以上,惟應考慮其露出地面長度。

  • (A) 1250
  • (B) 1350
  • (C) 1450
  • (D) 1550

正確答案:D

詳解:依規範,雙眼鐵栓直坑深度為1550mm以上。

題號 2-45 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線之設置,應不妨礙交通為原則,如設置在行人及車輛可及之路旁,其支線自地面端應裝設至少( )公尺以上之支線標示管。

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:依台電規範,行人車輛可及處,支線自地面端至少裝1.8公尺支線標示管。

題號 2-46 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,電纜之定義下列何者錯誤?

  • (A) 具有絕緣層之導線
  • (B) 有被覆但無絕緣之單芯電纜
  • (C) 有被覆且有絕緣之單芯電纜
  • (D) 無被覆且無絕緣層之導線

正確答案:D

詳解:電纜為具絕緣層的導線,無被覆且無絕緣層之導線不是電纜,故D有誤。

題號 2-47 單題頁

裝設成型支線夾條時

  • (A) 纏繞方向與支線絞合方向相同,短腳先絞上支線再纏絞長腳
  • (B) 纏繞方向與支線絞合方向相反,短腳先絞上支線再纏絞長腳
  • (C) 纏繞方向與支線絞合方向相同,長腳先絞上支線再纏絞短腳
  • (D) 纏繞方向與支線絞合方向相反,長腳先絞上支線再纏絞短腳

正確答案:A

詳解:成型夾條纏繞方向與支線絞合方向相同,先絞短腳再纏長腳。

題號 2-48 單題頁

55 mm²之鍍鋅鋼(鐵)絞線支線裝置作業,應使用

  • (A) 5/8"ψ×1800mm單眼鐵閂
  • (B) 5/8"ψ×2400mm單眼鐵閂
  • (C) 3/4"ψ×1800mm單眼鐵閂
  • (D) 3/4"ψ× 2400mm單眼鐵閂

正確答案:A

詳解:依台電規範,55mm²鍍鋅鋼絞線支線用5/8吋×1800mm單眼鐵閂。

題號 2-49 單題頁

配電外線用新安全帶應具備( )以上抗張力。

  • (A) 250公斤
  • (B) 400公斤
  • (C) 650公斤
  • (D) 800公斤

正確答案:D

詳解:新安全帶應具備800公斤以上抗張力。

題號 2-50 單題頁

下圖所示,無地形限制裝置支桿時,L之距離以何者為宜?

第 2-50 題附圖
  • (A) 1/4H
  • (B) 1/3H
  • (C) 1/2H
  • (D) 2/3H

正確答案:C

詳解:依官方答案,無地形限制裝置支桿時,L為H的1/2。

題號 2-51 單題頁

挖掘12公尺電桿之步級坑以採用( )以上為宜。

  • (A) 二級
  • (B) 三級
  • (C) 四級
  • (D) 五級

正確答案:C

詳解:挖12公尺電桿的步級坑以採四級以上為宜。

題號 2-52 單題頁

建桿後,填土工作每填約( )公分後應即搗實一次,以期堅實。

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:建桿後填土每約30公分搗實一次,才能堅實。

題號 2-53 單題頁

利用吊臂工程車建桿時,其掛鉤之鋼索套應裝在電桿之

  • (A) 桿頂處
  • (B) 中心處
  • (C) 重心處
  • (D) 重心偏桿頂約20公分處

正確答案:D

詳解:吊臂車建桿時,鋼索套裝在重心偏桿頂約20公分處,吊起較穩。

題號 2-54 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」無支線裝桿之雙抱電桿裝置,自桿頂以下每約( )公尺處以鍍鋅螺栓或四路擋拉帶將二根電桿束緊。

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3
  • (D) 3.5

正確答案:B

詳解:依台電規範,無支線雙抱電桿自桿頂以下每約2.5公尺束緊一處。

題號 2-55 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支桿裝置如下圖,下列施工法何者正確?

第 2-55 題附圖
  • (A) A之距離為450mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮4匝以上
  • (B) A之距離為600mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮4匝以上
  • (C) A之距離為750mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上
  • (D) A之距離為950mm;B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上

正確答案:D

詳解:依官方答案記:支桿裝置A距離950mm,B以4.19mm鍍鋅鐵線繞紮5匝以上。

題號 2-56 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」直線線路之支線,視地質及颱風之影響情形,每( )檔數之處裝兩側支線一處。

  • (A) 4~6
  • (B) 5~7
  • (C) 6~8
  • (D) 7~9

正確答案:A

詳解:依台電規範,直線線路每4~6檔裝兩側支線一處。

題號 2-57 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」直線線路之支線,約( )檔線做一處四方支線為原則。

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:依台電規範,直線線路約每20檔做一處四方支線。

題號 2-58 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」於電桿上施作支線紮頭時,4.19 mm鍍鋅鐵線起紮點應離電桿中心約( )倍電桿直徑。

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:依台電規範,支線紮頭起紮點離電桿中心約2倍電桿直徑。

題號 2-59 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」於拉線礙子上施作支線紮頭時,4.19 mm鍍鋅鐵線起紮點應離拉線礙子約

  • (A) 100 mm
  • (B) 150 mm
  • (C) 200 mm
  • (D) 250 mm

正確答案:A

詳解:依台電規範,拉線礙子上施作支線紮頭,起紮點離拉線礙子約100mm。

題號 2-60 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下圖之D應為

第 2-60 題附圖
  • (A) 30~300 mm
  • (B) 140~300 mm
  • (C) 150~300 mm
  • (D) 160~300 mm

正確答案:C

詳解:依官方答案記:圖中D(支線紮頭與高壓線間)應為150~300mm。

題號 2-61 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,拉線碍子之裝設應以假定支線斷線後,碍子距離地面上之高度在( )為原則。

  • (A) 2.45~2.5m
  • (B) 2.45~3.0m
  • (C) 2.45~3.3m
  • (D) 2.45~3.5m

正確答案:B

詳解:拉線礙子裝設以支線斷線後礙子離地面2.45~3.0m為原則。

題號 2-62 單題頁

使用於一般場所之配電線路支線,其荷重安全係數為

  • (A) 1.0
  • (B) 2.0
  • (C) 3.0
  • (D) 4.0

正確答案:B

詳解:一般場所配電線路支線的荷重安全係數為2.0。

題號 2-63 單題頁

3∮4W 11.4kV 22mm²配電線路,其轉彎角度為( )度以上者,須以2單終端方式裝桿。

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 70
  • (D) 80

正確答案:B

詳解:依官方答案,3∮4W 11.4kV 22mm²線路轉彎60度以上須以2單終端方式裝桿。

題號 2-64 單題頁

三相三線配電線路,各導線間之距離分別為D₁₂、D₂₃、D₃₁,則其幾何平均距離(GMD)為

第 2-64 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 2-65(複選) 單題頁

登桿前之安全措施,下列敘述哪些正確?

  • (A) 清除電桿周圍1.5公尺內之石頭等危險物
  • (B) 清除電桿周圍2公尺內之石頭等危險物
  • (C) 電桿周圍2公尺內不可放置器材
  • (D) 電桿周圍3公尺內不可放置器材

正確答案:AC

詳解:登桿前須清除電桿周圍1.5公尺內危險物,周圍2公尺內不可放置器材。

題號 2-66(複選) 單題頁

吊臂車建桿時,當電桿豎立後,下列哪些作業須於人員登桿前完成?

  • (A) 填土搗實
  • (B) 綁腳木
  • (C) 調整電桿孔方向
  • (D) 一邊填土一邊解開鋼索

正確答案:ABC

詳解:吊臂車建桿後,登桿前須完成填土搗實、綁腳木與調整桿孔方向。

題號 2-67(複選) 單題頁

木桿登桿作業其腳踏釘之設置,下列敘述哪些正確?

  • (A) 水平上傾5度
  • (B) 兩支之開度120度
  • (C) 釘入木桿之深度應在50公厘以上
  • (D) 盡量以原有之釘孔重複裝釘

正確答案:AB

詳解:腳踏釘水平上傾5度,兩支開度約120度;釘入深度與重複釘孔不宜。

題號 2-68(複選) 單題頁

電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?

  • (A) 在送電中不能作接地電阻之測量
  • (B) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上
  • (C) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
  • (D) 最好雷雨時量測才能量出實際值

正確答案:ABC

詳解:測接地電阻須停電、置於乾燥水平地面、潮濕地面隔離導線;雷雨時不可量測。

題號 2-69(複選) 單題頁

測定電壓電流應注意事項,下列敘述哪些正確?

  • (A) 不得超出有關計器的標度範圍
  • (B) 使用多種標度之計器時,應選被測電壓或電流稍大之標度
  • (C) 計器未用時,指針指示應歸零
  • (D) 使用鈎式電流計時,開口處應閉合開啟

正確答案:ABC

詳解:量測電壓電流不得超出標度,選稍大標度,不用時指針歸零;鉤式電流計開口應閉合。

題號 2-70(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5公尺水泥電桿及其腳木挖埋深度,下列何者正確?

  • (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
  • (B) 普通土質,電桿坑挖深1.7公尺
  • (C) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0公尺
  • (D) 設腳木挖深0.6公尺

正確答案:ABC

詳解:10.5公尺電桿:石塊地挖深1.2m、普通土質1.7m、軟弱土質2.0m。

題號 2-71(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列登桿動作及桿上作業,何者正確?

  • (A) 作業員登桿離地面2.5 m處,應即將安全帶繫帶繫掛於電桿後再繼續登桿
  • (B) 登桿至工作位置時,再將補助繩繫掛於電桿
  • (C) 穿越中性線時,宜先提升補助繩再提升安全帶繫帶
  • (D) 變換工作位置時,安全帶之繫帶與補助繩交互使用,保持身不離繩

正確答案:BCD

詳解:登桿時補助繩工作位置才繫掛,穿越中性線先提升補助繩,變換位置交互使用保持身不離繩。

題號 2-72(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線線路新建12公尺水泥電桿,其挖埋深度何者正確?

  • (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
  • (B) 普通土質,電桿坑挖深1.8公尺
  • (C) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0公尺
  • (D) 腳木埋入深度離地面0.6公尺

正確答案:ABD

詳解:12公尺電桿:石塊地1.2m、普通土質1.8m,腳木埋入離地面0.6m。

題號 2-73(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,終端桿或轉彎桿新建9公尺水泥電桿,其挖埋深度何者正確?

  • (A) 石塊地,電桿坑挖深1.2公尺
  • (B) 普通土質,電桿坑挖深1.5公尺
  • (C) 軟弱土質,電桿坑挖深1.8公尺
  • (D) 腳木埋入深度離地面0.4公尺

正確答案:BC

詳解:9公尺電桿終端或轉彎桿:普通土質1.5m、軟弱土質1.8m。

題號 2-74(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿作業,下列敘述何者正確

  • (A) 電桿建豎以直坑為原則
  • (B) 採用挖土機挖掘電桿坑者,不得適用石塊地之埋深標準
  • (C) 水泥電桿下部兩條線之下面一線,係普通土質之建桿深度線
  • (D) 水泥電桿下部兩條線之上面一線,係石塊地之建桿深度線

正確答案:ABC

詳解:豎桿以直坑為原則,挖土機挖掘不適用石塊地標準;桿下兩條線下線為普通土質深度線。

題號 2-75(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置,下列施工法何者正確?

  • (A) 支線桿上跨路支線應在對地支線之下方
  • (B) 支線桿上對地支線應在跨路支線之下方
  • (C) 支線桿上拉線礙子應裝在跨路支線側
  • (D) 支線桿上拉線礙子應裝在對地支線側

正確答案:AC

詳解:跨路支線在對地支線之下方,拉線礙子裝於跨路支線側。

題號 2-76(複選) 單題頁

下列成型支線夾條之施工法何者正確?

第 2-76 題附圖
  • (A) 使用於鐵閂時,自記號A點起繞
  • (B) 使用於鐵閂時,自記號B點起繞
  • (C) 使用於拉線碍子時,自記號B點起繞
  • (D) 使用於拉線碍子時,自記號A點起繞

正確答案:AC

詳解:成型夾條用於鐵閂時自A點起繞,用於拉線礙子時自B點起繞。

題號 2-77(複選) 單題頁

下圖為鍍鋅鐵絞線支線紮頭,依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,A及B應為

第 2-77 題附圖
  • (A) A:45゜
  • (B) A:30゜
  • (C) B:15~25mm
  • (D) B:20~25mm

正確答案:AC

詳解:依官方答案記:支線紮頭圖中A為45゜,B為15~25mm。

題號 2-78(複選) 單題頁

各種鋁線張力處所之壓接,應選用何種壓縮鍵?

  • (A) 477MCM選用B20AH壓縮鍵壓接
  • (B) 300MCM選用B76AH壓縮鍵壓接
  • (C) AWG 4/0 ACSR鋁套管部分選用B74AH壓縮鍵壓接
  • (D) AWG 2/0 ACSR鋁套管部分選用B72AH壓縮鍵壓接

正確答案:AB

詳解:依規格,477MCM用B20AH壓縮鍵,300MCM用B76AH壓縮鍵。

題號 2-79(複選) 單題頁

非張力處導線之壓接,下列敘述哪些正確?

  • (A) 477 MCM與477 MCM壓接,選用WR875 H型壓接套管
  • (B) 477 MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
  • (C) 300MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
  • (D) #2ACSR與22mm² HDC壓接,選用WR179 H型壓接套管

正確答案:BC

詳解:依規格,477MCM與#2ACSR及300MCM與#2ACSR壓接均選WR815 H型套管。

裝桿

題號 3-1 單題頁

低壓線在桿上由上而下之配置,中性線應位於

  • (A) 第一條
  • (B) 第二條
  • (C) 第三條
  • (D) 第四條

正確答案:A

詳解:低壓線在桿上由上而下配置,中性線位於第一條(最上方)。

題號 3-2 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」三相四線式高壓中角度裝桿方式,應使用( )裝桿。

  • (A) 裝腳礙子三個、懸垂礙子六個
  • (B) 裝腳礙子六個
  • (C) 裝腳礙子六個、懸垂礙子六個
  • (D) 懸垂礙子六個

正確答案:A

詳解:三相四線高壓中角度裝桿使用裝腳礙子三個、懸垂礙子六個。

題號 3-3 單題頁

使用90㎜²鋼絞線裝支線時應使用( )鐵閂。

  • (A) 19㎜ψ×2400㎜
  • (B) 19㎜ψ×1800㎜
  • (C) 16㎜ψ×2400㎜
  • (D) 16㎜ψ×1800㎜

正確答案:A

詳解:依規格,90mm²鋼絞線支線使用19mmψ×2400mm鐵閂。

題號 3-4 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 110/220V供電線路終端桿裝設水平支線跨越道路或街道時,該水平支線與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 6.0公尺
  • (B) 5.5公尺
  • (C) 5.0公尺
  • (D) 4.5公尺

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,水平支線跨越道路與地面垂直間隔不得小於5.0公尺。

題號 3-5 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,公路若有緣石時,自地面起( )以下之配電線路支持物、橫擔、支線及附掛設備等,應與緣石之車道維持足夠之距離。

  • (A) 4.0公尺
  • (B) 4.3公尺
  • (C) 4.6公尺
  • (D) 5.0公尺

正確答案:A

詳解:依規則,公路有緣石時,自地面起4.0公尺以下設施應與緣石車道維持足夠距離。

題號 3-6 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,一般情況下,架空線支持物與消防栓之間隔不得小於

  • (A) 0.6公尺
  • (B) 0.9公尺
  • (C) 1.2公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:C

詳解:依規則,架空線支持物與消防栓間隔不得小於1.2公尺。

題號 3-7 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,三相四線高壓小角度裝桿方式裝桿,應使用

  • (A) 裝腳礙子三個
  • (B) 裝腳礙子六個
  • (C) 懸垂礙子三個
  • (D) 懸垂礙子六個

正確答案:B

詳解:三相四線高壓小角度裝桿使用裝腳礙子六個。

題號 3-8 單題頁

支線之裝置仰角以( )為最佳。

  • (A) 30°
  • (B) 45°
  • (C) 60°
  • (D) 75°

正確答案:B

詳解:支線仰角以45°最佳,受力與支持效果最適中。

題號 3-9 單題頁

送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須

  • (A) 保持閉路狀態
  • (B) 保持短路狀態
  • (C) 插接電阻
  • (D) 插接線圈

正確答案:A

詳解:送電中CT二次側須保持閉路(接電流表),不可開路。

題號 3-10 單題頁

三相四線高壓直線裝桿方式裝桿,應使用

  • (A) 高壓裝腳礙子三個
  • (B) 高壓裝腳礙子六個
  • (C) 懸垂礙子三個
  • (D) 懸垂礙子六個

正確答案:A

詳解:三相四線高壓直線裝桿使用高壓裝腳礙子三個。

題號 3-11 單題頁

標準橫擔裝置,其裝桿孔與橫擔押裝設孔之中心距離為( )公厘。

  • (A) 467
  • (B) 510
  • (C) 647
  • (D) 810

正確答案:A

詳解:標準橫擔裝桿孔與橫擔押裝設孔中心距離為467公厘。

題號 3-12 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,高壓架空線路開放式導線跨越一般公路,其建設等級為

  • (A) 特級
  • (B) 一級
  • (C) 二級
  • (D) 三級

正確答案:B

詳解:依官方答案,高壓架空線路開放式導線跨越一般公路,建設等級為一級。

題號 3-13 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,轉彎桿或分歧桿於桿頂接桿時,接桿方位應置於

  • (A) 電源側
  • (B) 負荷側
  • (C) 張力內側
  • (D) 張力反側

正確答案:D

詳解:轉彎桿或分歧桿桿頂接桿時,接桿方位置於張力反側。

題號 3-14 單題頁

單相、高壓直線裝桿方式裝桿,應使用

  • (A) 頂梢一支,礙子一個
  • (B) 頂梢二支,礙子二個
  • (C) 懸垂礙子一個
  • (D) 懸垂礙子二個

正確答案:A

詳解:單相高壓直線裝桿使用頂梢一支、礙子一個。

題號 3-15 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地架空供電線路上變壓器與道路、街道之基本垂直間隔為

  • (A) 4.0公尺
  • (B) 4.6公尺
  • (C) 5.0公尺
  • (D) 5.6公尺

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,變壓器與道路街道基本垂直間隔為4.6公尺。

題號 3-16 單題頁

高壓終端裝桿時,單相螺栓之單眼端應在

  • (A) 電源側
  • (B) 負荷側
  • (C) 不考慮
  • (D) 道路側

正確答案:A

詳解:高壓終端裝桿單相螺栓的單眼端應在電源側。

題號 3-17 單題頁

裝設支線時,單眼鐵閂露出地面之長度應保持

  • (A) 100~150㎜
  • (B) 150~200㎜
  • (C) 200~250㎜
  • (D) 250~300㎜

正確答案:D

詳解:裝設支線時單眼鐵閂露出地面長度應保持250~300mm。

題號 3-18 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,下圖所示,支線裝置之h值,下列何者符合規定?( )公尺。

第 3-18 題附圖
  • (A) 1.55
  • (B) 1.85
  • (C) 2.15
  • (D) 2.45

正確答案:D

詳解:依規則,支線裝置h值2.45公尺符合規定。

題號 3-19 單題頁

路燈點滅器(CDS)感光窗裝置時應朝

  • (A) 東
  • (B) 西
  • (C) 南
  • (D) 北

正確答案:D

詳解:路燈點滅器感光窗應朝北,避免陽光與燈光直射誤動作。

題號 3-20 單題頁

步級坑輔桿建桿法需於新建電桿距桿頂( )桿長處裝掛滑車。

  • (A) 1/3
  • (B) 1/2
  • (C) 2/3
  • (D) 3/4

正確答案:A

詳解:步級坑輔桿建桿法在新建電桿距桿頂約1/3桿長處裝掛滑車。

題號 3-21 單題頁

電桿接桿重疊部分除以螺栓鎖緊固定外,應以4.19㎜鍍鋅鐵線綑綁至少( )以上,並以騎釘固定之。

  • (A) 二處
  • (B) 三處
  • (C) 四處
  • (D) 五處

正確答案:B

詳解:電桿接桿重疊部分除螺栓鎖緊外,需以鐵線綑綁至少三處。

題號 3-22 單題頁

一級線路之導線、架空地線其平常張力為額定破壞強度之

  • (A) 25%
  • (B) 30%
  • (C) 35%
  • (D) 40%

正確答案:A

詳解:一級線路導線、架空地線平常張力為額定破壞強度的25%。

題號 3-23 單題頁

支線成型夾條可拆除留用( )但不得使用於原支線上。

  • (A) 一次
  • (B) 二次
  • (C) 三次
  • (D) 四次

正確答案:C

詳解:支線成型夾條可拆除留用三次,但不得使用於原支線。

題號 3-24 單題頁

台灣電力公司架空配電線路相別之表示,原則上是面向電源最右方之一線為

  • (A) A相
  • (B) B相
  • (C) C相
  • (D) N相

正確答案:A

詳解:面向電源最右方之一線為A相。

題號 3-25 單題頁

一級線路之導線、架空地線其最大使用張力為額定破壞強度之

  • (A) 20%
  • (B) 30%
  • (C) 40%
  • (D) 50%

正確答案:C

詳解:一級線路導線、架空地線最大使用張力為額定破壞強度的40%。

題號 3-26 單題頁

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做( )補強。

  • (A) 單向橫面支線
  • (B) 兩側橫面支線
  • (C) 縱面支線
  • (D) 四方支線

正確答案:C

詳解:導線增減或線徑不同處拉力不平衡超出設計縱面荷重,須做縱面支線補強。

題號 3-27 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,配電線路支持物、橫擔、支線及附掛設備等設置於公路緣石轉彎處時,與車道之距離不得小於

  • (A) 1.2公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 1.8公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:B

詳解:依規則,支持物等設於公路緣石轉彎處與車道距離不得小於1.5公尺。

題號 3-28 單題頁

一般情況,11.4kV三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上每1.6公里合計至少應有( )個接地點。

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:B

詳解:依規定,11.4kV三相四線系統中性線每1.6公里合計至少有4個接地點。

題號 3-29 單題頁

配電線路轉彎60°<θ≦90°時之裝桿,橫擔應採用( )裝設。

  • (A) 單橫擔雙終端
  • (B) 雙抱二層雙終端
  • (C) 雙抱單層雙終端
  • (D) 雙抱二層單終端交叉

正確答案:D

詳解:60°<θ≦90°轉彎裝桿,橫擔採雙抱二層單終端交叉裝設。

題號 3-30 單題頁

高壓全伸出單終端之支線裝置採用( )為宜。

  • (A) Y型支線直拉地面
  • (B) V型支線直拉地面
  • (C) V型水平支線
  • (D) 單一水平支線

正確答案:C

詳解:依官方答案,高壓全伸出單終端支線裝置採V型水平支線。

題號 3-31 單題頁

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

  • (A) LA
  • (B) ABS
  • (C) DS
  • (D) FC

正確答案:A

詳解:避雷器(LA)可限制雷擊過電壓,減少因雷擊而停電。

題號 3-32 單題頁

跨河等長桿距之桿線,電桿應作( )補強。

  • (A) 兩側橫面支線
  • (B) 四方支線
  • (C) 單向橫面支線
  • (D) 縱面支線

正確答案:B

詳解:跨河等長桿距桿線受力大,電桿作四方支線補強。

題號 3-33 單題頁

分段開關(DS)於有負載電流之情形下開啟時,應使用( )操作。

  • (A) 負載切斷器
  • (B) 鉤式操作棒
  • (C) 線夾操作棒
  • (D) 開關操作棒

正確答案:A

詳解:分段開關有負載電流時開啟,須用負載切斷器操作,以消弧。

題號 3-34 單題頁

桿上作業時,其工作標的物應在作業者正面高度為( )為宜。

  • (A) 肩部以上
  • (B) 胸部~肩部
  • (C) 腹部~胸部
  • (D) 腹部以下

正確答案:B

詳解:桿上作業標的物位在胸部至肩部高度,最省力且安全。

題號 3-35 單題頁

橫擔裝桿一般作業時,作業人員須戴用

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 皮手套
  • (C) 棉紗手套
  • (D) 塑膠手套

正確答案:C

詳解:橫擔裝桿一般作業須戴棉紗手套,防擦傷並防滑。

題號 3-36 單題頁

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,終端桿之埋設深度,於標準深度外再加( )公分。

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:依台電規範,終端桿埋設深度於標準深度外再加15公分。

題號 3-37 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路之支持物所有部位與鐵路軌道最近水平間隔不得小於( )公尺。

  • (A) 2.6
  • (B) 3.6
  • (C) 4.6
  • (D) 5.6

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,支持物與鐵路軌道最近水平間隔不得小於3.6公尺。

題號 3-38 單題頁

多根接地棒可降低接地電阻,棒間之間距不得小於( )公尺。

  • (A) 0.6
  • (B) 1.2
  • (C) 1.8
  • (D) 2.4

正確答案:C

詳解:多根接地棒間距不得小於1.8公尺,避免互相干擾影響降阻效果。

題號 3-39 單題頁

6.6/11.4kv三相四線式直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向不同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子

  • (A) 1只
  • (B) 2只
  • (C) 3只
  • (D) 4只

正確答案:B

詳解:道路與分歧方向不同側時,分歧側橫擔多加裝2只裝腳礙子。

題號 3-40 單題頁

6.6/11.4kv三相四線式直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子

  • (A) 1只
  • (B) 2只
  • (C) 3只
  • (D) 4只

正確答案:A

詳解:道路與分歧方向同側時,分歧側橫擔多加裝1只裝腳礙子。

題號 3-41 單題頁

6.6/11.4kv三相四線式伸出型直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向不同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子

  • (A) 0只
  • (B) 1只
  • (C) 2只
  • (D) 3只

正確答案:D

詳解:依官方答案,伸出型直線與分歧橫擔不同側時,分歧側多加裝3只裝腳礙子。

題號 3-42 單題頁

6.6/11.4kv三相四線式伸出型直線與分歧橫擔裝桿,當道路與分歧方向同側時,其分歧側橫擔上應多加裝幾只裝腳礙子

  • (A) 0只
  • (B) 1只
  • (C) 2只
  • (D) 3只

正確答案:A

詳解:依官方答案,伸出型直線與分歧橫擔同側時,分歧側不須多加裝裝腳礙子。

題號 3-43 單題頁

架空配電線路伸出型橫擔裝置,下列敘述何者正確

  • (A) 角鐵橫擔押應長面背靠電桿凹槽朝上
  • (B) 角鐵橫擔押應長面背靠電桿凹槽朝下
  • (C) 角鐵橫擔押應短面背靠電桿凹槽朝上
  • (D) 角鐵橫擔押應短面背靠電桿凹槽朝下

正確答案:B

詳解:角鐵橫擔押應長面背靠電桿,凹槽朝下,防積水。

題號 3-44 單題頁

6.6/11.4kv三相四線式雙終端橫擔及低壓單相三線式雙終端裝桿時,其裝設低壓線架之螺栓由

  • (A) 負載側穿向電源側
  • (B) 電源側穿向負載側
  • (C) 電源側穿向道路側
  • (D) 負載側穿向道路側

正確答案:B

詳解:雙終端橫擔裝低壓線架時,螺栓由電源側穿向負載側。

題號 3-45 單題頁

架設AAC 477 MCM高壓配電線路,轉彎25度時,應按( )方式裝桿。

  • (A) 直線
  • (B) 小角度
  • (C) 中角度
  • (D) 大角度

正確答案:C

詳解:AAC 477MCM高壓線路轉彎25度屬中角度(20°~60°)裝桿。

題號 3-46 單題頁

架設Cu 22㎜²高壓配電線路,轉彎30度時,應按( )方式裝桿。

  • (A) 直線
  • (B) 小角度
  • (C) 中角度
  • (D) 大角度

正確答案:B

詳解:Cu 22mm²高壓線路轉彎30度屬小角度(15°~30°)裝桿。

題號 3-47 單題頁

架設#2 ACSR高壓配電線路,轉彎25度,裝桿方式應按( )裝桿。

  • (A) 直線
  • (B) 小角度
  • (C) 中角度
  • (D) 大角度

正確答案:B

詳解:#2 ACSR高壓線路轉彎15°<θ≦30°屬小角度,25度按小角度裝桿。

題號 3-48 單題頁

架設ACSR #2高壓配電線路,轉彎15度時,應按( )方式裝桿。

  • (A) 直線
  • (B) 小角度
  • (C) 中角度
  • (D) 大角度

正確答案:A

詳解:#2 ACSR高壓線路轉彎15度以下屬直線裝桿。

題號 3-49 單題頁

3ψ4w 11.4kV配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之

  • (A) 左側
  • (B) 右側
  • (C) 電源側
  • (D) 負荷側

正確答案:C

詳解:依官方答案,直路裝桿頂梢裝於電桿電源側。

題號 3-50 單題頁

3ψ4w 11.4kV配電線路直路裝桿時,橫擔應裝於電桿之

  • (A) 左側
  • (B) 右側
  • (C) 電源側
  • (D) 負荷側

正確答案:D

詳解:依官方答案,直路裝桿橫擔裝於電桿負荷側。

題號 3-51 單題頁

終端桿各配件之組合,依序為

  • (A) 單眼螺栓→軋頭鏈球→懸垂礙子→拉線夾板
  • (B) 單眼螺栓→懸垂礙子→U型軋頭→拉線夾板
  • (C) 單眼螺栓→懸垂礙子→軋頭鏈球→拉線夾板
  • (D) 單眼螺栓→U型軋頭→懸垂礙子→拉線夾板

正確答案:D

詳解:依官方答案,終端桿配件順序為單眼螺栓、U型軋頭、懸垂礙子、拉線夾板。

題號 3-52 單題頁

裝置木橫擔或橫木時,須考慮其木紋( )以免易於腐爛。

  • (A) 向下
  • (B) 向上
  • (C) 向左
  • (D) 向右

正確答案:A

詳解:木橫擔或橫木木紋向下,水分不易積存,才不易腐爛。

題號 3-53(複選) 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」高壓3ψ4w 11.4kV多重接地配電線路對中性線間隔之規定,得準用

  • (A) 高壓線應採之間隔
  • (B) 低壓線應採之間隔
  • (C) 支線應採之間隔
  • (D) 吊線應採之間隔

正確答案:CD

詳解:依官方答案,對中性線間隔得準用支線與吊線應採的間隔。

題號 3-54(複選) 單題頁

3ψ4W 11.4kV配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?

  • (A) 熔絲鏈型分段開關
  • (B) LBS
  • (C) 復閉器
  • (D) 區分器

正確答案:BC

詳解:LBS(負載啟斷開關)與復閉器可在有負載下直接操作;其餘不可。

題號 3-55(複選) 單題頁

配電線路大角度轉彎之夾角為θ,則θ在多少度時,橫擔應採用雙抱二層單終端交叉裝設?

  • (A) 45°
  • (B) 60°
  • (C) 75°
  • (D) 90°

正確答案:CD

詳解:依官方答案,大角度轉彎夾角θ約75°~90°時,橫擔採雙抱二層單終端交叉裝設。

題號 3-56(複選) 單題頁

標準裝桿裝設一支輕鋼橫擔時,下列敘述哪些正確?

  • (A) 鍍鋅螺栓由電源側穿入裝桿孔
  • (B) 輕鋼橫擔應裝於螺帽側
  • (C) 使用一支橫擔押
  • (D) 橫擔組共使用4片墊圈

正確答案:AB

詳解:輕鋼橫擔組螺栓由電源側穿入,橫擔應裝於螺帽側。

題號 3-57(複選) 單題頁

桿上裝桿作業位置之選擇,下列敘述哪些正確?

  • (A) 工作位置處於作業者正面,高度位於肩至眼部之間
  • (B) 工作位置處於作業者正面,高度位於肩至胸部之間
  • (C) 宜站立有張力之方向
  • (D) 避免站立有張力之方向

正確答案:BD

詳解:作業位置在作業者正面肩至胸部間,且避免站在有張力之方向。

題號 3-58(複選) 單題頁

電桿上低壓側之低壓分歧線可固定在

  • (A) 低壓線同一軸型礙子上方
  • (B) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上
  • (C) 低壓線同一軸型礙子下方
  • (D) 另加裝低壓軸型礙子上

正確答案:BD

詳解:低壓分歧線可固定於加二孔鐵片的軸型礙子上,或另加低壓軸型礙子上。

題號 3-59(複選) 單題頁

進行裝桿工作前,應實行下列何者登桿前檢點

  • (A) 檢查電桿自地面約2m範圍內有無腐蝕或損壞
  • (B) 須清除鞋底之泥土
  • (C) 檢查安全帶及輔助繩等相關工具
  • (D) 清除距離電桿2m範圍內之雜物

正確答案:BCD

詳解:登桿前須清除鞋底泥土、檢查安全帶與補助繩、清除電桿周圍2m內雜物。

題號 3-60(複選) 單題頁

支線桿應稍向對地支線側傾斜,其與地面傾斜角度下列哪些符合規定?

  • (A) 65°
  • (B) 70°
  • (C) 75°
  • (D) 80°

正確答案:BCD

詳解:支線桿稍向對地支線側傾斜,與地面角度70°~80°符合規定。

架線

題號 4-1 單題頁

放線時為使導線保持適當張力

  • (A) 每只支持滑車應有剎車裝置
  • (B) 放線器應有剎車裝置
  • (C) 拉線機應有剎車裝置
  • (D) 拉線機應有變速裝置

正確答案:B

詳解:放線時放線器應有剎車裝置,使導線保持適當張力。

題號 4-2 單題頁

導線之鐵卷筒放置於放線器上使用時,應使用適當之( )穿過軸孔作支撐較宜。

  • (A) 鋼棒
  • (B) 鋼管
  • (C) 鐵管
  • (D) 銅管

正確答案:A

詳解:鐵卷筒放在放線器上,用適當鋼棒穿過軸孔支撐,才夠強度。

題號 4-3 單題頁

放線時若無放線器,則導線木卷筒以( )支撐最佳。

  • (A) 放在卡車上
  • (B) 木叉架
  • (C) 鋼叉架
  • (D) 卷筒千斤頂

正確答案:D

詳解:無放線器時,導線木卷筒以卷筒千斤頂支撐最佳,可順利轉動。

題號 4-4 單題頁

標準橫擔裝桿上架設高壓線,若導線逐條拉設時,宜由( )先拉線。

  • (A) 左邊
  • (B) 右邊
  • (C) 中間
  • (D) 任何邊

正確答案:C

詳解:橫擔裝桿逐條拉線宜先拉中間一條,使橫擔受力平衡。

題號 4-5 單題頁

逐條拉設縱式裝置導線時,其順序宜由

  • (A) 上而下
  • (B) 下而上
  • (C) 中間向上而下
  • (D) 中間向下而上

正確答案:A

詳解:逐條拉設縱式裝置導線,宜由上而下,避免上層導線被已拉設導線妨礙。

題號 4-6 單題頁

高壓雙終端標準裝桿緊線作業,由宜二人分別站立電源及負載二端,同時由( )導線先緊線較適當。

  • (A) 中間
  • (B) 道路側
  • (C) 道路反側
  • (D) 任何側

正確答案:A

詳解:雙終端緊線由二人分站電源及負載端,同時先緊中間導線。

題號 4-7 單題頁

高壓線緊線時手搖起重機鏈子端掛鉤應鉤住

  • (A) 緊線器尾部環
  • (B) 線端之所作拉線環
  • (C) 導線端綁鈎環
  • (D) 拉線用之拉繩

正確答案:A

詳解:手搖起重機鏈子端掛鉤應鉤住緊線器尾部環。

題號 4-8 單題頁

測定導線弛度較不正確之方法為

  • (A) 標示測定法
  • (B) 回錶測定法
  • (C) 張力計測定法
  • (D) 目測法

正確答案:D

詳解:目測受主觀影響大,是測定導線弛度最不準確的方法。

題號 4-9 單題頁

鋁導線終端用拉線夾板固定時,須先將導線用( )繞紮後固定。

  • (A) 鋁紮帶以順導線捻向
  • (B) 鋁紮線以順導線捻向
  • (C) 鋁紮帶以逆導線捻向
  • (D) 鋁紮線以逆導線捻向

正確答案:C

詳解:鋁導線終端用拉線夾板固定前,先以鋁紮帶逆導線捻向繞紮保護。

題號 4-10 單題頁

鋼心鋁線之張力處壓接應

  • (A) 先壓接鋼心套管後再壓接鋁套管
  • (B) 鋼心套管與鋁套管同時壓接
  • (C) 僅壓接鋁套管
  • (D) 先壓接鋁套管後再壓接鋼心套管

正確答案:A

詳解:鋼心鋁線張力處壓接,先壓接鋼心套管,再壓接鋁套管。

題號 4-11 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝置接線環應距礙子支持點( )mm以上。

  • (A) 600
  • (B) 500
  • (C) 300
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:依台電規範,裝置接線環應距礙子支持點300mm以上。

題號 4-12 單題頁

一般情況下,跨距中心點之下垂度稱為

  • (A) 線距
  • (B) 弛度
  • (C) 徑距
  • (D) 跨距

正確答案:B

詳解:跨距中心點之下垂度稱為弛度。

題號 4-13 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,不同回路之3ψ4W 11.4kV高壓線路架設於同一電桿,該兩回路導線之垂直間隔為( )公尺以上。

  • (A) 0.6
  • (B) 0.9
  • (C) 1.2
  • (D) 1.5

正確答案:A

詳解:依台電設計規範,不同回路3∮4W 11.4kV線路同桿,導線垂直間隔為0.6公尺以上。

題號 4-14 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 22.8kV系統高壓線與房屋牆壁之水平間隔為( )公尺以上。

  • (A) 1.5
  • (B) 2.0
  • (C) 2.5
  • (D) 3.0

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV系統高壓線與房屋牆壁水平間隔為1.5公尺以上。

題號 4-15 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,高壓線跨越僅供人行或交通工具限高2.5公尺以下道路之垂直間隔為( )公尺以上。

  • (A) 3.8
  • (B) 4.4
  • (C) 5.0
  • (D) 5.5

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓線跨越限高2.5公尺以下道路垂直間隔為4.4公尺以上。

題號 4-16 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,雙抱橫擔每相二只裝腳礙子不論以邊溝或頂溝紮線,其內側之紮線法應為

  • (A) 45°疏紮5匝
  • (B) 密紮5匝
  • (C) 密紮6匝
  • (D) 45°疏紮6匝

正確答案:C

詳解:雙抱橫擔每相二只裝腳礙子,其內側紮線法為密紮6匝。

題號 4-17 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,開放式高壓線跨越通訊導線之垂直間隔為( )公尺以上。

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.5
  • (D) 1.8

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,開放式高壓線跨越通訊導線垂直間隔為1.5公尺以上。

題號 4-18 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE風兩線接續部分應先用絕緣膠膏帶填平後再用( )包紮二層。

  • (A) PVC膠帶
  • (B) 防水膠帶
  • (C) 自融性膠帶
  • (D) 橡皮膠帶

正確答案:C

詳解:交連PE風雨線接續處先以絕緣膠膏帶填平,再用自融性膠帶包紮二層。

題號 4-19 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,低壓架空單獨接戶線之長度以( )公尺為限。

  • (A) 30
  • (B) 35
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,低壓架空單獨接戶線長度以35公尺為限。

題號 4-20 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,6.6/11.4kV高壓線路跨越人員可輕易進入之陽台與屋頂時,其垂直間隔應保持( )公尺以上。

  • (A) 3.0
  • (B) 2.5
  • (C) 2.0
  • (D) 1.5

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓線路跨越可輕易進入的陽台、屋頂,垂直間隔應在3.0公尺以上。

題號 4-21 單題頁

銅線用大型拉線夾板適用於( )㎜²電線。

  • (A) 22㎜²
  • (B) 38㎜²
  • (C) 60㎜²
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:依官方答案,銅線用大型拉線夾板適用於100mm²電線。

題號 4-22 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,台灣電力公司之高壓交連PE供電電纜懸吊通過道路或街道時,該電纜與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 4.7公尺
  • (B) 5.0公尺
  • (C) 5.6公尺
  • (D) 6.0公尺

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓交連PE電纜懸吊通過道路與地面垂直間隔不得小於5.0公尺。

題號 4-23 單題頁

支持物所受與線路同一方向之負荷謂之

  • (A) 橫面負荷
  • (B) 側面負荷
  • (C) 平面負荷
  • (D) 縱面負荷

正確答案:D

詳解:與線路同一方向的負荷稱為縱面負荷。

題號 4-24 單題頁

非張力處所銅線與鋁線接續,完成後其相對位置應為

  • (A) 銅線與鋁線約略等高
  • (B) 位置無規定
  • (C) 銅上鋁下
  • (D) 銅下鋁上

正確答案:D

詳解:銅鋁接續後相對位置應銅下鋁上,避免銅離子滴落鋁線造成電蝕。

題號 4-25 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓雙終端跳線之接續點,應距固定跳線之裝腳礙子

  • (A) 50~100㎜
  • (B) 150~200㎜
  • (C) 250~300㎜
  • (D) 350~400㎜

正確答案:B

詳解:依台電規範,高壓雙終端跳線接續點距固定跳線的裝腳礙子150~200mm。

題號 4-26 單題頁

直路桿距間之張力接頭至少應距裝腳礙子支持點( )公尺以上。

  • (A) 7.5
  • (B) 4.0
  • (C) 3.0
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:直路桿距間張力接頭至少距裝腳礙子支持點3公尺以上。

題號 4-27 單題頁

架空配電線路測定導線弛度最正確可靠之方法為( )測定法。

  • (A) 標示板
  • (B) 回波停錶
  • (C) 張力計
  • (D) 目測

正確答案:C

詳解:以張力計測定導線弛度最正確可靠。

題號 4-28 單題頁

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以( )為宜。

  • (A) 電源側導線緊妥後再緊負荷側
  • (B) 負荷側導線緊妥後再緊電源側
  • (C) 兩側相對導線同時緊線
  • (D) 兩側非相對導線同時緊線

正確答案:C

詳解:雙終端桿緊線時,兩側相對導線同時緊線,桿受力才平衡。

題號 4-29 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,低壓配電線路若使用22㎜²裸硬銅線,其終端紮線應由起繞點處開始緊密纏繞共( )後,在導線折彎處再密紮2匝。

  • (A) 20
  • (B) 25
  • (C) 30
  • (D) 35

正確答案:D

詳解:依台電規範,22mm²裸硬銅線終端紮線緊密纏繞共35mm後,再密紮2匝。

題號 4-30 單題頁

H型壓接套管之線溝注有

  • (A) 防氧保護油
  • (B) 鉻酸鋅糊
  • (C) 絕緣膏
  • (D) 潤滑油

正確答案:A

詳解:H型壓接套管線溝注有防氧保護油,防止導線氧化。

題號 4-31 單題頁

張力處所鋁線壓接,導線應塗

  • (A) 鉻酸鋅糊
  • (B) 防氧保護油
  • (C) 絕緣膏
  • (D) 潤滑油

正確答案:A

詳解:張力處所鋁線壓接,導線塗鉻酸鋅糊,防氧化並增加握持力。

題號 4-32 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,銅導線損傷在( )以上者,須剪斷重新接續後再使用。

  • (A) 5%
  • (B) 10%
  • (C) 15%
  • (D) 20%

正確答案:C

詳解:依台電規範,銅導線損傷達15%以上,須剪斷重新接續。

題號 4-33 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,被有效接地之高壓電纜跨越道路、街道及其他供卡車通行之區域與地面垂直間隔為( )公尺以上。

  • (A) 4.5
  • (B) 5.0
  • (C) 5.5
  • (D) 6.0

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,有效接地的高壓電纜跨越道路與地面垂直間隔為5.0公尺以上。

題號 4-34 單題頁

鋁線架線作業於高低差桿之處所宜採用( )裝於橫擔上或其他固定處所。

  • (A) 大型鋁合金滑車
  • (B) 直路用鋁合金滑車
  • (C) 大型鐵滑車
  • (D) 線架裝軸型礙子代用滑車

正確答案:A

詳解:鋁線架線於高低差桿處宜用大型鋁合金滑車,避免導線受損。

題號 4-35 單題頁

配電線路高壓幹線為477AAC分歧線為#2ACSR,其跳線接續應選用符合導線線徑之

  • (A) 1/2長張力用鋁套管
  • (B) 雙溝線夾
  • (C) L型壓接套管
  • (D) H型壓接套管

正確答案:D

詳解:477AAC與#2ACSR跳線接續,選用符合線徑的H型壓接套管。

題號 4-36 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,鋁導線損傷股數達( )以上者,須剪斷重新接續後再使用。

  • (A) 1/5
  • (B) 1/4
  • (C) 1/3
  • (D) 1/2

正確答案:C

詳解:依台電規範,鋁導線損傷股數達1/3以上,須剪斷重新接續。

題號 4-37 單題頁

軸型礙子紮線作業,鋁紮帶在繞紮於鋁導線應為

  • (A) 順導線絞合方向密紮
  • (B) 逆導線絞合方向密紮
  • (C) 順導線絞合方向疏紮
  • (D) 逆導線絞合方向疏紮

正確答案:B

詳解:鋁紮帶繞紮於鋁導線應逆導線絞合方向密紮。

題號 4-38 單題頁

放線作業操作滾軸人員,宜站立於( )位置,工作方便又安全。

  • (A) 軸前
  • (B) 軸後
  • (C) 軸左
  • (D) 軸右

正確答案:B

詳解:放線時操作滾軸人員站在軸後,操作方便又安全。

題號 4-39 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,同一電業之供電線路,電壓等級較高之線路應置於( )位置。

  • (A) 較低
  • (B) 相等
  • (C) 較高
  • (D) 任何

正確答案:C

詳解:同一電業供電線路,電壓等級較高者應置於較高位置。

題號 4-40 單題頁

非張力處所PVC銅線與銅線作壓接接續時,應選用

  • (A) C型壓接套管
  • (B) H型壓接套管
  • (C) 鋁修補套管
  • (D) 鋁壓接套管

正確答案:A

詳解:非張力處PVC銅線與銅線壓接應用C型壓接套管。

題號 4-41 單題頁

直線線路導線設置於裝腳礙子之綁紮法為

  • (A) 邊溝紮線
  • (B) 頂溝紮線
  • (C) 甲種紮線
  • (D) 乙種紮線

正確答案:B

詳解:直線線路導線設置於裝腳礙子以頂溝紮線綁紮。

題號 4-42 單題頁

小角度轉彎線路之裝腳礙子綁紮,應用( )固定。

  • (A) 頂溝紮線綁紮法
  • (B) 終端紮線綁紮法
  • (C) 邊溝紮線綁紮法
  • (D) 終端成型夾條

正確答案:C

詳解:小角度轉彎線路因有橫向拉力,裝腳礙子用邊溝紮線綁紮固定。

題號 4-43 單題頁

鋁線用壓接套管壓接時,各次壓縮之間應間隔約( )㎜,並作90°轉向施工。

  • (A) 0.5~1.0
  • (B) 1.1~1.5
  • (C) 1.6~3.2
  • (D) 3.5~4.0

正確答案:C

詳解:依規範,鋁線壓接各次壓縮間隔約1.6~3.2mm,並作90°轉向。

題號 4-44 單題頁

鋁線用壓接套管壓接順序應由套管之( )並作90°轉向施工。

  • (A) 外側向中間左右交替
  • (B) 左向右
  • (C) 右向左
  • (D) 中間向外側左右交替

正確答案:D

詳解:依規範,鋁線壓接順序由套管中間向外側左右交替並作90°轉向。

題號 4-45 單題頁

放線滑車滑輪之線槽,通常應選用大於導線線徑之( )倍以上。

  • (A) 2.5
  • (B) 2
  • (C) 1.5
  • (D) 1.0

正確答案:A

詳解:放線滑車線槽通常選用大於導線線徑2.5倍以上。

題號 4-46 單題頁

低壓單獨接戶線之電壓降不得超過

  • (A) 1%
  • (B) 2%
  • (C) 3%
  • (D) 4%

正確答案:A

詳解:依規定,低壓單獨接戶線電壓降不得超過1%。

題號 4-47 單題頁

臨時用電工程接戶線,電壓降不得超過

  • (A) 1%
  • (B) 2%
  • (C) 3%
  • (D) 4%

正確答案:B

詳解:依規定,臨時用電工程接戶線電壓降不得超過2%。

題號 4-48 單題頁

綁紮低壓架空接戶線時,應使用直徑( )毫米以上之紮線。

  • (A) 1.0
  • (B) 2.0
  • (C) 3.0
  • (D) 4.0

正確答案:B

詳解:綁紮低壓架空接戶線應使用直徑2.0毫米以上紮線。

題號 4-49 單題頁

邊溝紮線,導線上鋁紮帶繞紮後之長度為鋁紮線繞紮後,仍有( )mm之餘裕。

  • (A) 5~10
  • (B) 10~15
  • (C) 15~20
  • (D) 20~25

正確答案:C

詳解:依規範,邊溝紮線鋁紮帶繞紮後,鋁紮線仍有15~20mm餘裕。

題號 4-50 單題頁

ACSR #2鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) 73AH
  • (B) 73SH
  • (C) 74AH
  • (D) 74SH

正確答案:A

詳解:依規格,ACSR #2鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用73AH壓縮鍵。

題號 4-51 單題頁

緊線作業,作業員應站在有張力之( )以防導線滑脫時,易於避開。

  • (A) 外角側
  • (B) 內角側
  • (C) 上方
  • (D) 下方

正確答案:A

詳解:緊線時人員站在有張力的外角側,導線滑脫時易於避開。

題號 4-52 單題頁

裝腳礙子頂溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。

  • (A) 由上向下
  • (B) 由下向上
  • (C) 由左至右
  • (D) 由右至左

正確答案:B

詳解:頂溝紮線起紮點的紮線由下向上綁紮。

題號 4-53 單題頁

裝腳礙子邊溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。

  • (A) 由上向下
  • (B) 由下向上
  • (C) 由左至右
  • (D) 由右至左

正確答案:A

詳解:邊溝紮線起紮點的紮線由上向下綁紮。

題號 4-54 單題頁

壓接ACSR導線圓形鋼心套管時,前後二次壓接應

  • (A) 略有少許重疊
  • (B) 間隔約1.2~2.4㎜
  • (C) 間隔約1.4~2.8㎜
  • (D) 間隔約1.6~3.2㎜

正確答案:A

詳解:壓接ACSR圓形鋼心套管時,前後兩次壓接應略有少許重疊,確保鋼心握持。

題號 4-55 單題頁

非張力處所之導線以H型或C型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾需留約( )㎜。

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 25
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:非張力處以H型或C型壓接套管壓接,套管外側線尾約留25mm。

題號 4-56 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地供電線路跨越道路或街道時,與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 6.0公尺
  • (B) 5.6公尺
  • (C) 5.5公尺
  • (D) 5.0公尺

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV線路跨越道路與地面垂直間隔不得小於5.6公尺。

題號 4-57 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,架設於不同支持物上之高壓供電線路跨越另一高壓供電線路,其垂直間隔不得小於

  • (A) 0.6公尺
  • (B) 0.9公尺
  • (C) 1.2公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,不同支持物上高壓線路跨越另一高壓線路垂直間隔不得小於0.6公尺。

題號 4-58 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 11.4kV多重接地供電線路沿道路架設,高壓線與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 6.0公尺
  • (B) 5.6公尺
  • (C) 5.0公尺
  • (D) 4.6公尺

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV線路沿道路架設,高壓線與地面垂直間隔不得小於5.6公尺。

題號 4-59 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,架設於不同支持物上之低壓供電線路跨越通訊導線,其垂直間隔不得小於

  • (A) 0.9公尺
  • (B) 1.2公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 1.8公尺

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,不同支持物上低壓線跨越通訊導線垂直間隔不得小於1.2公尺。

題號 4-60 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w 110/220V供電線路終端桿裝設水平支線跨越道路或街道時,該水平支線與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 6.0公尺
  • (B) 5.6公尺
  • (C) 5.0公尺
  • (D) 4.7公尺

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,110/220V終端桿水平支線跨越道路與地面垂直間隔不得小於4.7公尺。

題號 4-61 單題頁

下圖所示,大角度轉彎桿之支線埋設應與線路對應張力成

第 4-61 題附圖
  • (A) θ為0度
  • (B) θ約為3~5度
  • (C) θ約為6~8度
  • (D) θ約為9~11度

正確答案:B

詳解:依官方答案記:大角度轉彎桿支線埋設與線路對應張力方向偏差θ約為3~5度。

題號 4-62 單題頁

高壓架空接戶線之長度以( )公尺為限,且不得使用連接接戶線。

  • (A) 30
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓架空接戶線長度以30公尺為限,且不得使用連接接戶線。

題號 4-63 單題頁

電桿腳木之埋設深度約為電桿坑深度之

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:B

詳解:電桿腳木埋設深度約為桿坑深度的1/3。

題號 4-64 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,非張力處所之導線以H型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾需留約

  • (A) 10~20㎜
  • (B) 20~30㎜
  • (C) 30~40㎜
  • (D) 40~50㎜

正確答案:B

詳解:依台電規範,H型壓接套管外側導線線尾約留20~30mm。

題號 4-65 單題頁

鋁導線以裝腳礙子頂溝紮線固定之施工法為

  • (A) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
  • (B) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
  • (C) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
  • (D) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮

正確答案:B

詳解:鋁導線頂溝紮線,鋁紮帶逆捻股方向綁紮,紮線由下向上起紮。

題號 4-66 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,非張力處所之導線以C型壓接套管壓接,套管外側導線之線尾宜留約多少mm

  • (A) 15
  • (B) 25
  • (C) 35
  • (D) 45

正確答案:B

詳解:依台電規範,C型壓接套管外側導線線尾宜留約25mm。

題號 4-67 單題頁

鋁導線以裝腳礙子邊溝紮線固定施工法為

  • (A) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
  • (B) 鋁紮帶逆導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮
  • (C) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由上向下起紮
  • (D) 鋁紮帶順導線捻股方向綁紮,鋁紮線由下向上起紮

正確答案:A

詳解:鋁導線邊溝紮線,鋁紮帶逆捻股方向綁紮,紮線由上向下起紮。

題號 4-68 單題頁

CSR #2圓形鋼套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) B73AH
  • (B) B73SH
  • (C) B74AH
  • (D) B74SH

正確答案:B

詳解:依規格,ACSR #2圓形鋼套管以ALCOA-12A壓接,選用B73SH壓縮鍵。

題號 4-69 單題頁

AAC 477 MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) B75AH
  • (B) B75SH
  • (C) B20AH
  • (D) B20SH

正確答案:C

詳解:依規格,AAC 477MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B20AH壓縮鍵。

題號 4-70 單題頁

AAC 300 MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) B75AH
  • (B) B75SH
  • (C) B76AH
  • (D) B76SH

正確答案:C

詳解:依規格,AAC 300MCM圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B76AH壓縮鍵。

題號 4-71 單題頁

ACSR #2圓形鋁套管以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) B73AH
  • (B) B73SH
  • (C) B74AH
  • (D) B74SH

正確答案:A

詳解:依規格,ACSR #2圓形鋁套管以ALCOA-12A壓接,選用B73AH壓縮鍵。

題號 4-72 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」3ψ4W 22.8 kV供電線路沿道路架設,高壓裸線與地面之垂直間隔不得小於

  • (A) 4.7m
  • (B) 4.9m
  • (C) 5.0m
  • (D) 5.6m

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,22.8kV線路沿道路架設,高壓裸線與地面垂直間隔不得小於4.7m。

題號 4-73 單題頁

B20AH壓縮鍵適用於( )壓接套管之壓接。

  • (A) #2
  • (B) 300MCM
  • (C) 477MCM
  • (D) 500MCM

正確答案:C

詳解:B20AH壓縮鍵適用於477MCM壓接套管。

題號 4-74 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV高壓線路與樹木之最小垂直間隔為多少公尺

  • (A) 1.5
  • (B) 1.2
  • (C) 1.0
  • (D) 0.9

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV高壓線路與樹木最小垂直間隔為1.0公尺。

題號 4-75 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV高壓線路與樹木之最小水平間隔為多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.2
  • (C) 1.0
  • (D) 0.9

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,11.4kV高壓線路與樹木最小水平間隔為1.2公尺。

題號 4-76(複選) 單題頁

鋁線之架線作業,應於何處掛設大型鋁滑車?

  • (A) 線筒拉出處
  • (B) 轉彎桿
  • (C) 高低差桿
  • (D) 障礙物處所

正確答案:BCD

詳解:鋁線架線時,在轉彎桿、高低差桿與障礙物處須掛大型鋁滑車,避免導線受損。

題號 4-77(複選) 單題頁

有關鋁線終端之固定裝設作業,下列敘述哪些正確?

  • (A) 拉線夾板之緊線用U型螺栓,裝設於直接承受張力側
  • (B) 緊線用U型螺栓必須套用彈簧墊圈
  • (C) 導線應紮上鋁紮帶,增進保護之效用
  • (D) 跳線較長易晃動者,應採用裝腳礙子加以支持固定

正確答案:BCD

詳解:緊線U型螺栓須用彈簧墊圈,導線紮鋁紮帶保護,跳線長易晃動者用裝腳礙子固定。

題號 4-78(複選) 單題頁

H型壓接套管可作( )壓接用。

  • (A) 鋁線-銅線
  • (B) 鋁線-鋁線
  • (C) 鋁線-鋁合金線
  • (D) 銅線-銅線

正確答案:ABC

詳解:H型壓接套管可用於鋁線與銅線、鋁線與鋁線、鋁線與鋁合金線的壓接。

題號 4-79(複選) 單題頁

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

  • (A) 兩線端應先用鋼絲刷淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊(張力處)或防氧保護油(非張力處)後始可套入套管壓接
  • (B) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3m以上、距終端處7.5m以上
  • (C) 非桿距間之接頭(如跳線等)應距離礙子支持點150~200㎜
  • (D) PVC鋁風雨線與銅線以H型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1只

正確答案:ABC

詳解:依規範,導線先刷淨並塗防氧劑;桿距間接頭距礙子3m以上、距終端7.5m以上;跳線接頭距礙子150~200mm。

題號 4-80(複選) 單題頁

拉線作業下列何者適宜?

  • (A) 從業員應一律使用棉手套
  • (B) 當拉線時,應分派適當之監視人員攜帶信號旗或無線電話,前後互相傳遞信號連絡
  • (C) 繩子與導線之連結,應使用適當拉線網套入導線端或採用「半結」綁拉導線
  • (D) 轉彎桿拉線時,人員應站立於合力方向之電桿正面

正確答案:ABC

詳解:拉線應戴棉手套、設監視人員聯絡,繩與導線以拉線網套或半結連結。

題號 4-81(複選) 單題頁

拉線時,可作一次拉線之導線長度由下列因素決定?

  • (A) 線路轉彎的次數
  • (B) 線路經過處地形之變化
  • (C) 電桿的高度
  • (D) 導線張力之大小

正確答案:ABD

詳解:一次拉線長度由線路轉彎次數、地形變化與導線張力大小決定。

題號 4-82(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列接戶線桿上裝置哪些較適宜?

  • (A) 線徑22㎜²以下適用接戶電纜裝置
  • (B) 線徑60㎜²以上適用縱列配線之裝置
  • (C) 接戶線之跳接線,宜留出登桿空間,方便上下桿
  • (D) 線徑60㎜²以上適用接戶電纜之裝置

正確答案:ABC

詳解:22mm²以下接戶線用接戶電纜裝置,60mm²以上用縱列配線,跳接線宜留登桿空間。

題號 4-83(複選) 單題頁

裝腳礙子頂溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。

  • (A) 由上向下
  • (B) 由下向上
  • (C) 由內往外
  • (D) 由外往內

正確答案:BC

詳解:頂溝紮線起紮點的紮線由下向上、由內往外綁紮。

題號 4-84(複選) 單題頁

裝腳礙子邊溝紮線工作,起紮點之紮線應( )綁紮。

  • (A) 由上向下
  • (B) 由下向上
  • (C) 由內往外
  • (D) 由外往內

正確答案:AC

詳解:邊溝紮線起紮點的紮線由上向下、由內往外綁紮。

題號 4-85(複選) 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,高低壓共架之配電線路跨越一般道路時,其路燈線與路面之垂直間隔,下列哪些符合規定?( )公尺。

  • (A) 4.5
  • (B) 5
  • (C) 5.5
  • (D) 6

正確答案:BCD

詳解:高低壓共架線路跨越一般道路,路燈線與路面垂直間隔須5公尺以上。

題號 4-86(複選) 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,沿道路、街道或巷道架設高壓線路之開放式供電導線與路面垂直間隔,下列哪些符合規定?( )公尺。

  • (A) 4.6
  • (B) 5.6
  • (C) 6.6
  • (D) 7.6

正確答案:BCD

詳解:沿道路架設高壓開放式導線與路面垂直間隔,須為5.6公尺以上。

題號 4-87(複選) 單題頁

低壓架空連接接戶線,兩支持點之跨距,下列哪些符合規定?( )公尺。

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 25
  • (D) 30

正確答案:AB

詳解:依規定,低壓架空連接接戶線兩支持點跨距不超過20公尺。

題號 4-88(複選) 單題頁

#2 ACSR導線與#2 ACSR導線於非張力處所以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接,應選用

  • (A) WR159 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接1次
  • (B) WR159 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接2次
  • (C) WR189 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接1次
  • (D) WR189 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接2次

正確答案:BD

詳解:依規格,#2 ACSR與#2 ACSR以WR159(或WR189)H型套管用O鍵壓接2次。

題號 4-89(複選) 單題頁

477 MCM AAC導線與300 MCM AAC導線於非張力處所以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接,應選用

  • (A) WR875 H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次
  • (B) WR875H型壓接套管以O壓縮鍵壓接4次
  • (C) WR885 H型壓接套管以O壓縮鍵壓接4次
  • (D) WR885 H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次

正確答案:AD

詳解:依規格,477MCM與300MCM AAC以WR875或WR885 H型套管用N鍵壓接4次。

配電設備

題號 5-1 單題頁

三相12kV-415/240V 500kVA變壓器,其一次側額定電流為

  • (A) 12A
  • (B) 24A
  • (C) 34A
  • (D) 40A

正確答案:B

詳解:I=500000÷(√3×12000)≈24A。

題號 5-2 單題頁

普通型桿上變壓器之容許最高負載為( )之變壓器額定容量。

  • (A) 100%
  • (B) 115%
  • (C) 125%
  • (D) 175%

正確答案:C

詳解:依規定,普通型桿上變壓器容許最高負載為額定容量的125%。

題號 5-3 單題頁

單套管桿上變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為( )MΩ。

  • (A) 0
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 20

正確答案:A

詳解:單套管變壓器一次線圈另一端與外殼相連,絕緣電阻約為0MΩ。

題號 5-4 單題頁

依據台灣電力公司「配電設備檢修」,手搖壓縮器應定期送檢驗,其壓力在( )噸間方可攜至現場使用,以維施工品質。

  • (A) 6.0~7.5
  • (B) 8.0~10.0
  • (C) 10.2~11.4
  • (D) 12.0~12.5

正確答案:C

詳解:依台電規範,手搖壓縮器壓力須在10.2~11.4噸間才可使用。

題號 5-5 單題頁

避雷器作變壓器之過電壓保護,則其何種特性愈低愈好:

  • (A) 電容
  • (B) 電流
  • (C) 放電電壓
  • (D) 絕緣電阻

正確答案:C

詳解:避雷器放電電壓愈低愈好,才能及早洩放過電壓。

題號 5-6 單題頁

切開供電中之熔絲鏈開關應配合使用( )以維安全。

  • (A) 電容消弧器
  • (B) 真空切斷器
  • (C) 隔離器
  • (D) 負載切斷器

正確答案:D

詳解:切開供電中的熔絲鏈開關應配合負載切斷器,以消弧確保安全。

題號 5-7 單題頁

三具50kVA變壓器△-△結線以3ψ220V供電,倘其中一具故障,可暫以二具V-V結線仍3ψ220V供電,其供電容量約為( )kVA。

  • (A) 100
  • (B) 95
  • (C) 90
  • (D) 86

正確答案:D

詳解:V-V結線容量=√3×50≈86kVA。

題號 5-8 單題頁

6.9kV桿上變壓器之電壓分接頭,每階電壓相差( )伏特。

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:C

詳解:依規格,6.9kV桿上變壓器每階電壓相差300伏特。

題號 5-9 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,接地銅棒得分節,其全長不得小於( )公分。

  • (A) 150
  • (B) 180
  • (C) 200
  • (D) 240

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,接地銅棒得分節,全長不得小於240公分。

題號 5-10 單題頁

測量變壓器之絕緣電阻,需用( )高阻計。

  • (A) 250V
  • (B) 500V
  • (C) 750V
  • (D) 1000V

正確答案:D

詳解:測量變壓器絕緣電阻需用1000V高阻計。

題號 5-11 單題頁

變壓器之直流高壓絕緣試驗,常用的判定方式,係利用何種關係曲線?

  • (A) 電壓-充電電流
  • (B) 洩漏電流-時間
  • (C) 溫度-時間
  • (D) 電阻-溫度

正確答案:B

詳解:直流高壓絕緣試驗常以洩漏電流-時間曲線判定絕緣狀況。

題號 5-12 單題頁

桿上變壓器的容量設計是採用大氣最高溫度( )℃作標準。

  • (A) 20℃
  • (B) 30℃
  • (C) 40℃
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:桿上變壓器容量設計採大氣最高溫度40℃為標準。

題號 5-13 單題頁

變壓器運轉時,一般而言絕緣油的溫度是

  • (A) 上部較高
  • (B) 下部較高
  • (C) 上下部同樣高
  • (D) 有時上部高有時下部高

正確答案:A

詳解:變壓器運轉時熱油上升,絕緣油上部溫度較高。

題號 5-14 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」規定,避雷器之接地線不得小於( )㎜²銅線或等值電流容量之其他導線。

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,避雷器接地線不得小於14mm²銅線。

題號 5-15 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,下列何者正確?

  • (A) 高壓電力電纜係由導體、內半導電層、絕緣體、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
  • (B) 高壓電力電纜係由導體、內半導電層、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
  • (C) 低壓電力電纜由導體、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
  • (D) 低壓電力電纜由導體、外半導電層及外皮組成

正確答案:A

詳解:高壓電力電纜由導體、內半導電層、絕緣體、外半導電層、同心中性遮蔽層及外皮組成。

題號 5-16 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,高壓架空接戶線之銅導線線徑不得小於( )㎜²。

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 14
  • (D) 22

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓架空接戶線銅導線不得小於22mm²。

題號 5-17 單題頁

(移?)依據「輸配電設備裝置規則」,永久設置於支持物之腳踏釘,距地面或其他可踏觸之表面,不得低於( )公尺。

  • (A) 1.85
  • (B) 2.05
  • (C) 2.45
  • (D) 3.0

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,永久設置之腳踏釘距地面不得低於2.45公尺。

題號 5-18 單題頁

拉線礙子額定強度與所裝設支線之額定破壞強度之比,至少應為

  • (A) 相等
  • (B) 1.15倍
  • (C) 1.5倍
  • (D) 2倍

正確答案:A

詳解:拉線礙子額定強度與所裝支線額定破壞強度之比至少應相等。

題號 5-19 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,6.6/11.4kV多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

  • (A) 18kV
  • (B) 12kV
  • (C) 9kV
  • (D) 4.5kV

正確答案:C

詳解:依台電設計規範,6.6/11.4kV多重接地系統避雷器額定電壓選用9kV。

題號 5-20 單題頁

配電線路之熔絲鏈保護特性曲線為

  • (A) 時間-電壓
  • (B) 時間-電流
  • (C) 電壓-電流
  • (D) 電流-電阻

正確答案:B

詳解:熔絲鏈保護特性曲線為時間-電流曲線。

題號 5-21 單題頁

電容器用開關設備之額定容量,應大於電容器組額定電流之

  • (A) 3倍
  • (B) 2倍
  • (C) 1.35倍
  • (D) 1.1倍

正確答案:C

詳解:電容器用開關設備額定容量應大於電容器組額定電流的1.35倍。

題號 5-22 單題頁

台灣電力公司所使用之變壓器為

  • (A) 加極性
  • (B) 減極性
  • (C) 中極性
  • (D) 正極性

正確答案:B

詳解:台電所用變壓器為減極性。

題號 5-23 單題頁

配電線較長及電壓降較大者,為穩定電壓須裝設( )較理想。

  • (A) 升壓器
  • (B) 自動電壓調整器
  • (C) 電容器
  • (D) 比壓器

正確答案:B

詳解:配電線較長壓降大,為穩定電壓須裝設自動電壓調整器。

題號 5-24 單題頁

台灣電力公司為防止鐵配件銹蝕,以在鐵配件( )防銹處理為主。

  • (A) 鍍鋅
  • (B) 鍍鎳
  • (C) 鍍鉻
  • (D) 塗漆

正確答案:A

詳解:台電鐵配件防銹處理以鍍鋅為主。

題號 5-25 單題頁

(移?)在非張力處所以H型壓接套管壓接477MCM~300MCM跳線,其壓縮鍵應選用

  • (A) O鍵
  • (B) N鍵
  • (C) B20鍵
  • (D) 76AH

正確答案:B

詳解:依規格,H型套管壓接477MCM~300MCM跳線,選用N鍵。

題號 5-26 單題頁

台灣電力公司使用之普通型桿上變壓器,25kVA之掛耳距離為( )㎜。

  • (A) 250
  • (B) 270
  • (C) 290
  • (D) 310

正確答案:C

詳解:依官方答案,25kVA普通型桿上變壓器掛耳距離為290mm。

題號 5-27 單題頁

台灣電力公司使用之桿上變壓器有一個電壓分接頭,共分為( )階,可調整二次側輸出電壓。

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:D

詳解:台電桿上變壓器電壓分接頭共分四階,可調整二次側輸出電壓。

題號 5-28 單題頁

6.9kV電容器之電源切開經5分鐘後,須將殘餘電壓降至( )伏特以下。

  • (A) 75
  • (B) 50
  • (C) 40
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:6.9kV電容器電源切開5分鐘後,殘餘電壓須降至50伏特以下。

題號 5-29 單題頁

一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致

  • (A) 二次側電壓降低、電流升高
  • (B) 二次側電壓、電流降低
  • (C) 二次側電壓、電流升高
  • (D) 二次側電壓升高、電流降低

正確答案:D

詳解:一次匝數減少使匝比降低,二次電壓升高;功率不變,故電流降低。

題號 5-30 單題頁

復閉器之額定,下列何者為正確:

  • (A) 不得小於裝置點之負載電流
  • (B) 應為負載電流之2倍
  • (C) 應為負載電流之2.5倍
  • (D) 應為負載電流之3倍

正確答案:A

詳解:復閉器額定不得小於裝置點負載電流。

題號 5-31 單題頁

三具桿上變壓器要供應三相四線220/380V負載,其二次額定電壓需為

  • (A) 110/190V
  • (B) 110/220V
  • (C) 120/208V
  • (D) 220/380V

正確答案:B

詳解:依官方答案,三具桿上變壓器供三相四線220/380V負載,二次額定電壓為110/220V。

題號 5-32 單題頁

高壓相序計之量測結果為兩側電源之

  • (A) 相角差
  • (B) 電位差
  • (C) 電流差
  • (D) 阻抗差

正確答案:B

詳解:高壓相序計量測結果為兩側電源之電位差。

題號 5-33 單題頁

台灣電力公司目前使用之桿上變壓器的溫升限度為

  • (A) 55℃
  • (B) 65℃
  • (C) 75 ℃
  • (D) 85℃

正確答案:B

詳解:台電桿上變壓器溫升限度為65℃。

題號 5-34 單題頁

電容器的容量要增加,則

  • (A) 電極的距離要大
  • (B) 介質常數要低
  • (C) 電極面積要大
  • (D) 電極面積要小

正確答案:C

詳解:電容C=εA/d,電極面積愈大,電容量愈大。

題號 5-35 單題頁

配電線路各類開關保護協調由上而下依序為

  • (A) CB→FC→復閉器→區分器
  • (B) 復閉器→區分器→CB→FC
  • (C) 復閉器→CB→區分器→FC
  • (D) CB→復閉器→區分器→FC

正確答案:D

詳解:保護協調順序由上而下為斷路器、復閉器、區分器、熔絲鏈開關。

題號 5-36 單題頁

線路區分器之動作次數可依需要而調整,但最多為( )次。

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:區分器動作次數可調整,最多為3次。

題號 5-37 單題頁

復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數,但次數最多為

  • (A) 2次
  • (B) 3次
  • (C) 4次
  • (D) 5次

正確答案:C

詳解:復閉器動作次數可調整,最多為4次。

題號 5-38 單題頁

在△─△接法之三相動力變壓器組,如果變壓器阻抗不完全相同,則各變壓器分擔之負荷為

  • (A) 阻抗較高者分擔之負荷較大
  • (B) 阻抗較低者分擔之負荷較大
  • (C) 與變壓比成正比
  • (D) 與變壓比成反比

正確答案:B

詳解:並聯運轉時阻抗較低者分擔負荷較大。

題號 5-39 單題頁

K型熔絲鏈,其連續電流容量約為熔絲額定之

  • (A) 1倍
  • (B) 1.5倍
  • (C) 2.0倍
  • (D) 2.5倍

正確答案:B

詳解:K型熔絲鏈連續電流容量約為熔絲額定的1.5倍。

題號 5-40 單題頁

雙抱水泥電桿之彎曲力矩以單桿之( )計算。

  • (A) 2倍
  • (B) 2.5倍
  • (C) 3倍
  • (D) 3.5倍

正確答案:C

詳解:雙抱水泥電桿彎曲力矩以單桿的3倍計算。

題號 5-41 單題頁

500MCM導線之截面積約等於

  • (A) 200㎜²
  • (B) 250㎜²
  • (C) 300㎜²
  • (D) 350㎜₂

正確答案:B

詳解:500MCM=500×0.5067≈253mm²,約250mm²。

題號 5-42 單題頁

水泥腳木之長度約為( )㎜。

  • (A) 1000
  • (B) 1100
  • (C) 1200
  • (D) 1300

正確答案:C

詳解:依規格,水泥腳木長度約為1200mm。

題號 5-43 單題頁

二具50kVA變壓器以V結線供電時,其供電容量約為( )kVA。

  • (A) 80
  • (B) 87
  • (C) 90
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:V結線容量=√3×50≈87kVA。

題號 5-44 單題頁

三具100kVA變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V─V結線供電,則其供電容量約為原總容量之( )%。

  • (A) 67
  • (B) 65
  • (C) 60
  • (D) 57

正確答案:D

詳解:V-V容量÷△-△容量=√3×100÷300≈57%。

題號 5-45 單題頁

變壓器隨負載增減而影響之損失為

  • (A) 渦流損失
  • (B) 磁滯損失
  • (C) 銅損
  • (D) 鐵損

正確答案:C

詳解:銅損隨負載電流平方變化;鐵損與負載無關。

題號 5-46 單題頁

綁紮交連PE風雨線之紮線應採用

  • (A) PVC鋁紮線
  • (B) PVC銅紮線
  • (C) 鋁紮線
  • (D) 銅紮線

正確答案:A

詳解:交連PE風雨線以PVC鋁紮線綁紮。

題號 5-47 單題頁

雙套管桿上變壓器經檢修後,以1000V高阻計實施絕緣電阻試驗,一次線圈與外殼間之絕緣電阻應達( )MΩ以上。

  • (A) 100
  • (B) 250
  • (C) 500
  • (D) 1000

正確答案:D

詳解:依規定,雙套管變壓器檢修後,一次線圈與外殼絕緣電阻須達1000MΩ以上。

題號 5-48 單題頁

變壓器在何種情況下效率最高?

  • (A) 鐵損大於銅損
  • (B) 銅損大於鐵損
  • (C) 銅損與鐵損相等
  • (D) 無載時

正確答案:C

詳解:銅損等於鐵損時,變壓器效率最高。

題號 5-49 單題頁

變壓器損失不包含下列何者?

  • (A) 鐵損
  • (B) 銅損
  • (C) 介質損
  • (D) 旋轉損

正確答案:D

詳解:變壓器為靜止設備,損失有鐵損、銅損、介質損,沒有旋轉損。

題號 5-50 單題頁

單相桿上變壓器於低壓側高於140℃油面線上方裝設一只自動壓力釋放閥或相等功能之壓力釋放裝置,當變壓器殼內壓力超過( )PSI時,能自動釋放部分氣體,使內部保持正常之壓力。

  • (A) 3-5
  • (B) 5-7
  • (C) 7-9
  • (D) 9-11

正確答案:D

詳解:依官方答案,變壓器殼內壓力超過9-11 PSI時,壓力釋放閥自動釋放氣體。

題號 5-51 單題頁

台電公司使用於6.6/11.4kV架空配電線路,作為饋線間負載分段與連絡或隔離用之屋外型分段開關,其額定電流為

  • (A) 450 A
  • (B) 500 A
  • (C) 550 A
  • (D) 600 A

正確答案:D

詳解:依台電規格,屋外型分段開關額定電流為600A。

題號 5-52 單題頁

復閉器之動作速度通常到以英文字ABC表示之,A表示

  • (A) 慢動作
  • (B) 快動作
  • (C) 極慢動作
  • (D) 極快動作

正確答案:B

詳解:復閉器動作速度曲線A表示快動作。

題號 5-53 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路釘入式接地銅棒釘入深度,一般情況下不得小於( )㎜。

  • (A) 1,500
  • (B) 1,800
  • (C) 2,100
  • (D) 2,400

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,釘入式接地銅棒釘入深度一般不得小於2,400㎜。

題號 5-54 單題頁

多重接地系統其中性線具有足夠之電流容量,線路上,平均每( )公尺應有一處以上接地。

  • (A) 200
  • (B) 300
  • (C) 400
  • (D) 500

正確答案:C

詳解:依規定,多重接地系統中性線平均每400公尺應有一處以上接地。

題號 5-55 單題頁

三相四線式多重接地系統,使用二具單相變壓器,供燈力併用時,其接線法為

第 5-55 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-56 單題頁

於既設電桿加設接地銅棒,該銅棒應離電桿( )㎜以上。

  • (A) 300
  • (B) 400
  • (C) 500
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:依台電規範,既設電桿加設接地銅棒,須離電桿600mm以上。

題號 5-57 單題頁

依據台灣電力公司「配電設備檢修」,桿上變壓器經檢修後,實施耐壓試驗,應以額定電壓之( )倍電壓,加壓10分鐘且不得產生無異狀。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:依台電規範,桿上變壓器檢修後耐壓試驗以額定電壓1.5倍加壓10分鐘。

題號 5-58 單題頁

依據台灣電力公司「配電設備檢修」,桿上變壓器經檢修後,實施耐壓試驗,應以額定電壓之

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5倍電壓,加壓10分鐘且不得產生無異狀

正確答案:B

詳解:依台電規範,桿上變壓器檢修後耐壓試驗,加額定電壓1.5倍10分鐘。

題號 5-59(複選) 單題頁

變壓器容量之擇定,下列敘述哪些正確?

  • (A) 既設燈用變壓器之負載未超過125%者可照常供電
  • (B) 既設動力用變壓器負載未達其容量之125%者不予擴充
  • (C) 既設燈用變壓器之負載未超過135%者可照常供電
  • (D) 既設動力用變壓器負載未達其容量之135%者不予擴充

正確答案:AB

詳解:依官方答案,既設燈用及動力用變壓器負載未超過125%時,可照常供電、不予擴充。

題號 5-60(複選) 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,下列哪些導線可作為3ψ4W 6.6/11.4kV架空接戶線之電線?( )mm²。

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:CD

詳解:依輸配電設備裝置規則,6.6/11.4kV架空接戶線可用22mm²及38mm²導線。

題號 5-61(複選) 單題頁

復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數為

  • (A) 2次
  • (B) 3次
  • (C) 4次
  • (D) 5次

正確答案:ABC

詳解:依官方答案,復閉器動作次數可調整為2、3或4次。

題號 5-62(複選) 單題頁

變壓器之特性試驗包含下列哪些?

  • (A) 極性試驗
  • (B) 電壓比試驗
  • (C) 匝比試驗
  • (D) 濕度試驗

正確答案:ABC

詳解:極性、電壓比與匝比試驗屬特性試驗;濕度不是變壓器的特性試驗。

題號 5-63(複選) 單題頁

變壓器組採用V-V組合時,下列敘述哪些正確?

  • (A) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量
  • (B) 單相負載接於滯後相可獲較大之供電容量
  • (C) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡
  • (D) 變壓器容量利用率僅剩86.6%

正確答案:ACD

詳解:V-V組合單相負載接導前相容量較大,各相電壓調整率不平衡,容量利用率86.6%。

題號 5-64(複選) 單題頁

線路開關在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電,在平時可供線路作下列哪些用途?

  • (A) 分段
  • (B) 連絡
  • (C) 改善功因
  • (D) 引接

正確答案:ABD

詳解:線路開關平時可供線路分段、連絡及引接,事故時可切離故障區段。

題號 5-65(複選) 單題頁

變壓器使用前應注意下列哪些事項?

  • (A) 應詳細檢查外觀是否完好妥善
  • (B) 確認變壓器容量適用
  • (C) 亭置式變壓器應確認所裝置之保護熔絲是否正確
  • (D) 確認變壓器電壓無誤

正確答案:ABCD

詳解:變壓器使用前應檢查外觀、確認容量、保護熔絲與電壓皆正確。

題號 5-66(複選) 單題頁

桿上變壓器裝設前,應先測試絕緣電阻及裝妥下列哪些保護設備?

  • (A) 熔絲鏈開關
  • (B) 接地線
  • (C) 分段開關
  • (D) 避雷器

正確答案:ABD

詳解:桿上變壓器裝設前測絕緣電阻,並裝妥熔絲鏈開關、接地線與避雷器。

題號 5-67(複選) 單題頁

配電線路並聯電容器,由線路取用導前電流,以抵消一般電機器具及線路電抗所形成之滞後電流,而使線路上之合成電流減低,提高功率因數,可得效果為

  • (A) 減少供電損失
  • (B) 增加供電投資費用
  • (C) 改善電壓
  • (D) 降低負載

正確答案:AC

詳解:並聯電容器提供導前電流,抵消滯後電流,可減少供電損失、改善電壓。

題號 5-68(複選) 單題頁

台電公司配電線路使用之電容器,其單具額定容量可分為( )kVAR等規格。

  • (A) 50
  • (B) 100
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:ABD

詳解:依台電規格,配電線路電容器單具額定容量有50、100、200 kVAR等規格。

題號 5-69(複選) 單題頁

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,外線接地種別及接地電阻,下列敘述哪些正確?

  • (A) 特種接地25Ω以下
  • (B) 第二種接地50Ω以下
  • (C) 第三種接地100Ω以下
  • (D) 避雷器接地10Ω以下

正確答案:ACD

詳解:依台電規範,特種接地25Ω以下,第三種接地100Ω以下,避雷器接地10Ω以下。

題號 5-70(複選) 單題頁

3ψ4W 11.4/6.6kV配電線路裝設單相桿上變壓器時,應選擇適當分接頭,使變壓器二次側電壓在112V至117V之間,目前桿上變壓器之分接頭,有下列哪些規格?

  • (A) 7200V
  • (B) 6900V
  • (C) 6600V
  • (D) 6300V

正確答案:ABCD

詳解:桿上變壓器分接頭有7200V、6900V、6600V、6300V四種規格。

題號 5-71(複選) 單題頁

在既有接地銅棒處加裝第2支接地銅棒,為改善既設配電線路接地電阻方法之一,新舊二接地銅棒之間距,下列哪些符合規定?( )公尺。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:CD

詳解:加裝第2支接地銅棒,與舊銅棒間距須在1.8公尺以上,符合者為2、2.5公尺。

題號 5-72(複選) 單題頁

電驛作特性試驗前,應先以250伏或500伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正確?

  • (A) 直流接點與外殼間須在0MΩ以上
  • (B) 線圈與外殼間須在1MΩ以上
  • (C) 兩直流接點間須在5MΩ以上
  • (D) 直流接點與外殼間須在10MΩ以上

正確答案:CD

詳解:依官方答案,電驛絕緣電阻測定:兩直流接點間5MΩ以上,直流接點與外殼間10MΩ以上。

地下配電施工

題號 6-1 單題頁

管路電纜敷設作業,在管中拖拉三條高壓電纜,為不使電纜互相扭結,應使用

  • (A) 拉線轉子
  • (B) 拉線眼
  • (C) 套環
  • (D) 制止螺栓

正確答案:A

詳解:管中拖拉三條高壓電纜時,使用拉線轉子可避免電纜互相扭結。

題號 6-2 單題頁

在人孔內之高壓電纜要有彎曲補償長度,通常需利用( )夾住電纜引拉至所需長度。

  • (A) 單口式拉線夾
  • (B) 雙口式拉線夾
  • (C) 開放式拉線夾
  • (D) 拉線眼

正確答案:C

詳解:人孔內高壓電纜彎曲補償長度,以開放式拉線夾夾住電纜引拉。

題號 6-3 單題頁

配電工程之直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,電纜與管壁之摩擦係數採用

  • (A) 0.3
  • (B) 0.5
  • (C) 0.7
  • (D) 0.9

正確答案:B

詳解:依規範,直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,摩擦係數採0.5。

題號 6-4 單題頁

管路電纜敷設作業,於穿設電纜時,其拖拉速度每分鐘約為( )公尺為宜。

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 25
  • (D) 35

正確答案:B

詳解:管路電纜穿設的拖拉速度每分鐘約15公尺為宜。

題號 6-5 單題頁

一次側13.8kV單相100kVA亭置式變壓器,應選用( )安培之熔絲(Bay-O-Net驅弧型熔絲,廠牌型式:RTE4000358C)作為過載保護。

  • (A) 8
  • (B) 80
  • (C) 12
  • (D) 25

正確答案:C

詳解:依官方答案,13.8kV單相100kVA亭置式變壓器選用12A熔絲作過載保護。

題號 6-6 單題頁

交連PE電纜短路耐受溫度為

  • (A) 90℃
  • (B) 130℃
  • (C) 250℃
  • (D) 350℃

正確答案:C

詳解:交連PE電纜短路耐受溫度為250℃。

題號 6-7 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,敷設管路應以直線為原則,如需須彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之( )倍。

  • (A) 8
  • (B) 12
  • (C) 15
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:依台電規範,管路彎曲半徑不得小於電纜直徑15倍。

題號 6-8 單題頁

一次側6.9kV單相50kVA亭置式變壓器,應選用( )之熔絲(Bay-O-Net驅弧型熔絲,廠牌型式:RTE4000358C)作為過載保護。

  • (A) 3
  • (B) 8
  • (C) 12
  • (D) 25

正確答案:C

詳解:依官方答案,6.9kV單相50kVA亭置式變壓器選用12A熔絲作過載保護。

題號 6-9 單題頁

配電管路工程為了解混凝土之抗壓強度可達到設計強度,在施工中抽取試體,必須有( )天的養護期始可測試其抗壓強度。

  • (A) 14
  • (B) 20
  • (C) 28
  • (D) 36

正確答案:C

詳解:混凝土須養護28天,才可測試抗壓強度。

題號 6-10 單題頁

管路電纜敷設作業,如以電纜拉線網夾拖拉高壓電纜時,其最大拉力不得超過

  • (A) 454公斤
  • (B) 800公斤
  • (C) 900公斤
  • (D) 1000公斤

正確答案:A

詳解:以電纜拉線網夾拖拉高壓電纜,最大拉力不得超過454公斤。

題號 6-11 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭,當套管壓接完成並填補空隙後,絕緣膠帶應來回綁紮共( )為宜。

  • (A) 1層
  • (B) 2層
  • (C) 3層
  • (D) 4層

正確答案:B

詳解:依官方答案,低壓交連PE電纜直線接頭絕緣膠帶來回綁紮共2層。

題號 6-12 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」對人孔大小之規定,一般情況下,其垂直尺寸不得小於

  • (A) 1.7公尺
  • (B) 1.8公尺
  • (C) 1.9公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,人孔垂直尺寸不得小於1.7公尺。

題號 6-13 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」對人孔大小之規定,人孔內之淨工作空間之水平距離不得小於

  • (A) 600毫米
  • (B) 700毫米
  • (C) 800毫米
  • (D) 1,000毫米

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,人孔內淨工作空間水平距離不得小於700毫米。

題號 6-14 單題頁

直埋電纜回填應分層夯實,使用木夯時,原則上每層不得超過( )公分。

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:直埋電纜回填應分層夯實,用木夯時每層不得超過20公分。

題號 6-15 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,地下管路與通訊管路之間以混凝土相隔者,該隔距不得小於

  • (A) 25毫米
  • (B) 50毫米
  • (C) 75毫米
  • (D) 100毫米

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,地下管路與通訊管路以混凝土相隔,隔距不得小於75毫米。

題號 6-16 單題頁

配電管路工程於挖掘人孔坑,其底部應平整,然後將人孔底板平放坑內,一般採用( )測試是否水平放置。

  • (A) 目視
  • (B) 手測
  • (C) 水平儀
  • (D) 平板

正確答案:C

詳解:人孔底板是否水平,應以水平儀測試,較精確。

題號 6-17 單題頁

配電管路工程基礎台之接地銅棒,其頂端至少應在地面下( )公分以上。

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:依台電規範,基礎台接地銅棒頂端至少在地面下60公分以上。

題號 6-18 單題頁

配電管路工程高壓RC管路之標示帶埋設深度為多少公分

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:依官方答案,高壓RC管路標示帶埋設深度為50公分。

題號 6-19 單題頁

高壓交連PE電纜之竣工試驗係指

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:B

詳解:高壓交連PE電纜的竣工試驗指裝置試驗。

題號 6-20 單題頁

高壓電纜接頭施工,剝除交連PE電纜外半導體,每片寬度以多少㎜為宜

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:依規範,剝除交連PE電纜外半導體,每片寬度以15mm為宜。

題號 6-21 單題頁

配電管路工程在正常情況下,管路應保持( )之坡度以利排水。

  • (A) 1/1,000
  • (B) 2/1,000
  • (C) 3/1,000
  • (D) 4/1,000

正確答案:C

詳解:配電管路正常應保持3/1,000的坡度,便於排水。

題號 6-22 單題頁

電纜實際連續運轉電壓,不得超過額定電壓之

  • (A) 20%
  • (B) 15%
  • (C) 10%
  • (D) 5%

正確答案:D

詳解:依規定,電纜實際連續運轉電壓不得超過額定電壓的5%。

題號 6-23 單題頁

遮蔽銅帶電纜最小容許彎曲半徑,須大於該電纜直徑之( )倍以上。

  • (A) 8
  • (B) 10
  • (C) 12
  • (D) 14

正確答案:C

詳解:遮蔽銅帶電纜最小容許彎曲半徑須大於直徑12倍以上。

題號 6-24 單題頁

高壓電纜終端施作電力錐,主要功用為

  • (A) 防水
  • (B) 防止閃路
  • (C) 釋放電應力
  • (D) 增加機械力

正確答案:C

詳解:電力錐可使電場均勻分佈,釋放電纜終端處的電應力。

題號 6-25 單題頁

交連PE電纜其導體經常使用溫度最高為

  • (A) 80℃
  • (B) 90℃
  • (C) 130℃
  • (D) 250 ℃

正確答案:B

詳解:交連PE電纜導體經常使用最高溫度為90℃。

題號 6-26 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,供電線路支持物上之導線接近地面( )內,或公眾可輕易觸及之區域內,該導線應予防護。

  • (A) 2.25公尺
  • (B) 2.35公尺
  • (C) 2.45公尺
  • (D) 2.55公尺

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,導線接近地面2.45公尺內或公眾可觸及區域,應予防護。

題號 6-27 單題頁

預鑄型橡皮電力錐接頭處理,使用矽橡膠套管之主要功用為

  • (A) 釋放電力
  • (B) 防水
  • (C) 防塵
  • (D) 防止電纜沿面破壞

正確答案:D

詳解:預鑄型橡皮電力錐接頭使用矽橡膠套管,主要功用是防止電纜沿面破壞。

題號 6-28 單題頁

配電管路工程選擇管路配置方式之主要因數為

  • (A) 建設費用
  • (B) 散熱
  • (C) 施工難易
  • (D) 配合人孔配置

正確答案:B

詳解:管路配置方式的主要因素是散熱,才能確保電纜載流量。

題號 6-29 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」對直埋高壓供電電纜埋設深度之規定,一般情況下,最小埋設深度為

  • (A) 600毫米
  • (B) 750毫米
  • (C) 900毫米
  • (D) 1,050毫米

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋高壓供電電纜最小埋設深度為750毫米。

題號 6-30 單題頁

配電管路工程之高壓人孔通常採用

  • (A) 磚造
  • (B) 無鋼筋混凝土
  • (C) 現場灌製混凝土
  • (D) 預鑄鋼筋混凝土

正確答案:D

詳解:高壓人孔通常採預鑄鋼筋混凝土,強度高且施工快速。

題號 6-31 單題頁

25kV級交連PE電纜之衝擊波電壓(BIL)為

  • (A) 95kV
  • (B) 110kV
  • (C) 150kV
  • (D) 250kV

正確答案:C

詳解:25kV級交連PE電纜衝擊波電壓(BIL)為150kV。

題號 6-32 單題頁

地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上( )並予以接地。

  • (A) 插頭封套
  • (B) 套管插頭
  • (C) 接地插梢
  • (D) 雙通插頭

正確答案:A

詳解:環路型亭置式變壓器當放射型使用時,未使用套管應裝插頭封套並接地。

題號 6-33 單題頁

低壓電纜係指( )伏特以下之電纜。

  • (A) 600
  • (B) 1000
  • (C) 1200
  • (D) 1500

正確答案:A

詳解:低壓電纜指600伏特以下之電纜。

題號 6-34 單題頁

高壓電纜接頭處理時,絕緣體表面留有小點半導電體者應用( )去除。

  • (A) 砂布
  • (B) 電纜刀
  • (C) 銼刀
  • (D) 加熱

正確答案:A

詳解:絕緣體表面留有小點半導電體,宜用砂布去除,避免刀傷。

題號 6-35 單題頁

25kV級交連PE電纜之維護試驗電壓為DC( )時間為15分鐘。

  • (A) 25kV
  • (B) 45kV
  • (C) 60kV
  • (D) 80kV

正確答案:B

詳解:依規範,25kV級交連PE電纜維護試驗電壓為DC 45kV,時間15分鐘。

題號 6-36 單題頁

單芯電纜不能放置在磁性鐵管中以免電纜過熱是因有

  • (A) 過度電抗
  • (B) 過度電流
  • (C) 過度電容
  • (D) 集膚效應

正確答案:A

詳解:依官方答案,單芯電纜放磁性鐵管中會產生過度電抗,使電纜過熱。

題號 6-37 單題頁

交連PE電纜之緊供溫度為

  • (A) 90℃
  • (B) 130℃
  • (C) 250℃
  • (D) 350℃

正確答案:B

詳解:依官方答案,交連PE電纜緊急供電溫度為130℃。

題號 6-38 單題頁

管路電纜敷設作業,於拖拉電纜時,為方便電纜接頭處理,電纜末端約( )公尺內之長度不塗敷潤滑膏。

  • (A) 0.5
  • (B) 1.0
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:拖拉電纜時,電纜末端約1.5公尺內不塗潤滑膏,以便接頭處理。

題號 6-39 單題頁

高壓電纜充電電流與電容量成

  • (A) 反比
  • (B) 平方比
  • (C) 正比
  • (D) 立方比

正確答案:C

詳解:電纜充電電流Ic=ωCV,與電容量成正比。

題號 6-40 單題頁

15kV級交連PE電纜之裝置試驗電壓為DC( )時間為15分鐘。

  • (A) 15kV
  • (B) 53kV
  • (C) 75kV
  • (D) 95kV

正確答案:B

詳解:依規範,15kV級交連PE電纜裝置試驗電壓為DC 53kV,時間15分鐘。

題號 6-41 單題頁

配電管路工程施工,於澆灌混凝土時應使用漏斗,其下端接有分節活動圓導管,導管出口離澆灌混凝土之工作面不得超過( )公尺,以防止骨材分離。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:A

詳解:澆灌混凝土導管出口距工作面不得超過1公尺,防止骨材分離。

題號 6-42 單題頁

配電管路工程施工時,挖土深度在( )公尺以上者,應有擋土設備。

  • (A) 1
  • (B) 1.2
  • (C) 1.5
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:挖土深度1.5公尺以上者,應設置擋土設備。

題號 6-43 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」對直埋低壓供電導線管埋設深度之規定,一般情況下,最小埋設深度為

  • (A) 600毫米
  • (B) 700毫米
  • (C) 800毫米
  • (D) 1,000毫米

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋低壓導線管最小埋設深度為600毫米。

題號 6-44 單題頁

管路中穿拉電纜使用潤滑膏比不用時拉力可減少

  • (A) 10%
  • (B) 20%
  • (C) 30%
  • (D) 40%

正確答案:B

詳解:管路穿電纜使用潤滑膏,拉力約可減少20%。

題號 6-45 單題頁

人孔內設施高壓電纜直線接頭,其兩端之支持間隔以不超過( )公尺為原則。

  • (A) 1
  • (B) 1.2
  • (C) 1.5
  • (D) 1.8

正確答案:B

詳解:人孔內高壓電纜直線接頭兩端的支持間隔以不超過1.2公尺為原則。

題號 6-46 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋外時,導體相互間最小間隔何者符合規定?

  • (A) 105㎜
  • (B) 140㎜
  • (C) 155㎜
  • (D) 180㎜

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋外終端導體相互間最小間隔為180㎜。

題號 6-47 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋外時,導體對地最小間隔何者符合規定?

  • (A) 105㎜
  • (B) 140㎜
  • (C) 155㎜
  • (D) 180㎜

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋外終端導體對地最小間隔為155㎜。

題號 6-48 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋內時,導體相互間最小間隔何者符合規定?

  • (A) 105㎜
  • (B) 140㎜
  • (C) 155㎜
  • (D) 180㎜

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋內終端導體相互間最小間隔為140㎜。

題號 6-49 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV線路,高壓電纜終端裝置於屋內時,導體對地最小間隔何者符合規定?

  • (A) 105㎜
  • (B) 140㎜
  • (C) 155㎜
  • (D) 180㎜

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋內終端導體對地最小間隔為105㎜。

題號 6-50 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,在人孔內拖拉遮蔽銅線電力電纜時,轉彎處使用之滑車彎曲半徑不得小於電纜直徑

  • (A) 6倍
  • (B) 8倍
  • (C) 12倍
  • (D) 15倍

正確答案:B

詳解:依台電規範,人孔內拖拉遮蔽銅線電纜,轉彎處滑車彎曲半徑不得小於電纜直徑8倍。

題號 6-51 單題頁

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上何種接頭( ),以防變壓器損壞。

  • (A) 插頭封套
  • (B) 雙通插頭
  • (C) 隔離插頭
  • (D) 肘型端頭

正確答案:A

詳解:亭置式變壓器作放射型使用,未引接電纜套管應裝插頭封套,防止損壞。

題號 6-52 單題頁

配電管路工程新設A3預鑄人孔,需安裝電纜固定架

  • (A) 二側共4組
  • (B) 二側共2組
  • (C) 一側共2組
  • (D) 一側共1組

正確答案:A

詳解:依台電規範,新設A3預鑄人孔需安裝電纜固定架二側共4組。

題號 6-53 單題頁

配電管路工程新設A3預鑄人孔,其中間牆板數量為幾塊?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依台電規範,A3預鑄人孔中間牆板數量為2塊。

題號 6-54 單題頁

亭置式變壓器過電流保護係採用下列何者?

  • (A) 過載保護熔絲
  • (B) 後援型限流熔絲並接過載保護熔絲
  • (C) 後援型限流熔絲串接過載保護熔絲
  • (D) 限流熔絲

正確答案:C

詳解:亭置式變壓器過電流保護採後援型限流熔絲串接過載保護熔絲。

題號 6-55 單題頁

配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,管溝面層完工後,自壓實之管溝面層鑽取直徑约100mm完整瀝青混凝土圓柱試體,其辦理之檢驗項目不包含

  • (A) 厚度試驗
  • (B) 壓實度試驗
  • (C) 瀝青含量(或稱含油量)試驗
  • (D) 坍流度試驗

正確答案:D

詳解:瀝青混凝土圓柱試體檢驗厚度、壓實度、含油量,不含坍流度。

題號 6-56 單題頁

配電管路工程新設人(手)孔於裝設過牆管時,應使過牆管之喇叭口與人(手)孔側壁儘量密合,且突出(其突出部分應以1:1水泥砂漿修飾)側壁部分不得超過多少公分?

  • (A) 1.5
  • (B) 2.0
  • (C) 2.5
  • (D) 3.0

正確答案:A

詳解:依台電規範,過牆管喇叭口突出側壁部分不得超過1.5公分。

題號 6-57(複選) 單題頁

從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,其容許濃度標準值,依法規下列哪些正確?

  • (A) 15%氧氣濃度以上
  • (B) 二氧化碳濃度<35ppm
  • (C) 硫化氫濃度<10ppm
  • (D) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下

正確答案:CD

詳解:局限空間作業依法規,硫化氫低於10ppm,可燃性氣體低於爆炸下限30%以下。

題號 6-58(複選) 單題頁

電纜搬運作業時可能使用之車輛有下列哪幾種?

  • (A) 電纜拖車
  • (B) 吊臂車
  • (C) 昇空車
  • (D) 地下電纜滑車

正確答案:AB

詳解:電纜搬運可用電纜拖車與吊臂車;滑車、昇空車並非搬運電纜之車輛。

題號 6-59(複選) 單題頁

電纜敷設作業時,可能使用之車輛有下列哪幾種?

  • (A) 電纜拖車
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 昇空車
  • (D) 電纜絞盤車

正確答案:AD

詳解:電纜敷設作業可用電纜拖車與電纜絞盤車。

題號 6-60(複選) 單題頁

下列哪些開關使用於地下配電室?

  • (A) 限流熔絲開關
  • (B) 亭置式自動線路開關
  • (C) 電力保險絲開關
  • (D) 熔絲鏈開關

正確答案:ABC

詳解:地下配電室使用限流熔絲開關、亭置式自動線路開關與電力保險絲開關。

題號 6-61(複選) 單題頁

地下配電管線埋設方式除橋梁附掛電纜管路、溝渠式外,尚有

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 混凝土管路
  • (D) 共同管道

正確答案:ABCD

詳解:地下配電管線埋設方式包括電纜直埋、管路直埋、混凝土管路及共同管道。

題號 6-62(複選) 單題頁

管路電纜敷設作業選擇放、拉線人孔時,下列哪些為宜?

  • (A) 大型(A3)人孔為佳
  • (B) 地面應有足夠場地供停放電纜拖車、絞車等設備工具
  • (C) 管路如有高低,宜選低處放線,高處拉線
  • (D) 選擇交通較不頻繁處

正確答案:ABD

詳解:放拉線人孔宜選大型A3人孔、有足夠場地、交通較不頻繁處。

題號 6-63(複選) 單題頁

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

  • (A) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線
  • (B) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理
  • (C) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放
  • (D) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結

正確答案:AC

詳解:中間人孔向兩側放線,線頭端先向一側放完;場地受限可繞成「8」字型疊放。

題號 6-64(複選) 單題頁

11.4kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  • (A) 容量25kVA選用8A
  • (B) 容量50kVA選用12A
  • (C) 容量100kVA選用50A
  • (D) 容量167kVA選用65A

正確答案:CD

詳解:11.4kV單相亭置式變壓器:100kVA應12A以上、167kVA應50A,C、D選用有誤。

題號 6-65(複選) 單題頁

22.8kV供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  • (A) 容量25kVA選用8A
  • (B) 容量50kVA選用12A
  • (C) 容量100kVA選用12A
  • (D) 容量167kVA選用25A

正確答案:AB

詳解:22.8kV單相亭置式變壓器:25kVA應3A、50kVA應8A,A、B選用有誤。

題號 6-66(複選) 單題頁

200A可切肘型端頭可與下列哪些配件搭配使用?

  • (A) 隔離插頭
  • (B) 套管插頭
  • (C) 插頭封套
  • (D) 四路分歧插頭

正確答案:ABD

詳解:200A可切肘型端頭可搭配隔離插頭、套管插頭及四路分歧插頭。

題號 6-67(複選) 單題頁

高壓電纜敷設,其首尾兩端應作

  • (A) 長度標示
  • (B) 電壓標示
  • (C) 相序標示
  • (D) 防水處理

正確答案:CD

詳解:高壓電纜敷設首尾兩端應作相序標示及防水處理。

題號 6-68(複選) 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?

  • (A) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12倍
  • (B) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10倍
  • (C) 交連PE銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8倍
  • (D) 交連PE銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之6倍

正確答案:AC

詳解:依台電規範,銅帶遮蔽電纜彎曲半徑不得小於12倍,銅線遮蔽為8倍。

題號 6-69(複選) 單題頁

25kV 1/C#1AWG預鑄型電纜直線接頭處理時,須使用下列哪些壓縮鍵?

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U34RT
  • (D) UD3

正確答案:AD

詳解:依規格,25kV #1AWG預鑄型電纜直線接頭使用U25RT及UD3壓縮鍵。

題號 6-70(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
  • (B) 25kV 1/C#1AWG預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
  • (C) 25kV 1/C 500MCM預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
  • (D) 25kV 1/C 500MCM預張型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵

正確答案:BD

詳解:依規格,預張型屋外終端接頭,#1AWG用U27RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。

題號 6-71(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
  • (B) 25kV 1/C#1AWG預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
  • (C) 25kV 1/C 500MCM預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
  • (D) 25kV 1/C 500MCM預鑄型屋外電纜終端接頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵

正確答案:BD

詳解:依規格,預鑄型屋外終端接頭,#1AWG用U27RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。

題號 6-72(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 25kV 1/C#1AWG交連PE預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U25RT壓縮鍵
  • (B) 25kV 1/C#1AWG預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U27RT壓縮鍵
  • (C) 25kV 1/C 500MCM預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U29RT壓縮鍵
  • (D) 25kV 1/C 500MCM預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U34RT壓縮鍵

正確答案:AD

詳解:依規格,預鑄型肘型端頭,#1AWG用U25RT,500MCM用U34RT壓縮鍵。

題號 6-73(複選) 單題頁

高壓電纜接頭施工,使用之潤滑膏種類,下列敘述何者正確?

  • (A) 終端接頭及直線接頭必須使用「終端接頭及直線接頭專用」之潤滑膏
  • (B) 肘型端頭與套管插頭接合處,必須使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏
  • (C) 任何電纜接頭均可使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏
  • (D) 終端接頭及直線接頭可使用「可分離型接頭專用」之潤滑膏

正確答案:AB

詳解:終端與直線接頭用專用潤滑膏,肘型端頭與套管插頭接合處用可分離型專用潤滑膏。

題號 6-74(複選) 單題頁

限流熔絲開關設備操作使用及維護注意事項規定,領用前須做何種試驗?

  • (A) 耐壓試驗
  • (B) 絕緣電阻試驗
  • (C) 動作試驗
  • (D) 放電壓試驗

正確答案:AB

詳解:限流熔絲開關領用前須做耐壓試驗及絕緣電阻試驗。

題號 6-75(複選) 單題頁

關於高壓配電箱型式,下列敘述何者正確?

  • (A) A類及B類配電箱係屬單具組
  • (B) C類及D類配電箱為組合類
  • (C) A類、B類、C類及D類配電箱均為單具組
  • (D) A類、B類、C類及D類配電箱均為組合類

正確答案:AB

詳解:A、B類高壓配電箱屬單具組,C、D類為組合類。

題號 6-76(複選) 單題頁

埋設預鑄高壓人孔於裝釘接地棒時,下列敘述何者正確?

  • (A) A3人孔每座裝釘2支
  • (B) A1人孔每座裝釘2支
  • (C) A0人孔每座裝釘2支
  • (D) A0人孔每座裝釘1支

正確答案:AD

詳解:預鑄人孔接地棒:A3每座2支,A0每座1支。

活線作業

題號 7-1 單題頁

標準裝桿高壓活線掩蔽之順序為

  • (A) 右邊線→左邊線→中線
  • (B) 右邊線→中線→左邊線
  • (C) 中線→左邊線→右邊線
  • (D) 左邊線→中線→右邊線

正確答案:C

詳解:標準裝桿高壓活線掩蔽順序為中線、左邊線,再右邊線。

題號 7-2 單題頁

活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及

  • (A) 捲角試驗
  • (B) 耐電壓試驗
  • (C) 衝擊試驗
  • (D) 空氣試驗

正確答案:D

詳解:橡皮手套登桿前須做張力試驗及空氣試驗,檢查有無漏氣。

題號 7-3 單題頁

活線跳線夾是在活線更換( )時使用。

  • (A) 橫擔
  • (B) 裝腳礙子
  • (C) 懸垂礙子
  • (D) 線路開關

正確答案:D

詳解:活線跳線夾於活線更換線路開關時使用,作為旁路維持供電。

題號 7-4 單題頁

11.4kV配電線路活線建換電桿以( )包紮之。

  • (A) 帆布毯
  • (B) 橡膠毯
  • (C) 厚塑膠布
  • (D) 橡皮毯或20kV級塑膠毯

正確答案:D

詳解:11.4kV活線建換電桿以橡皮毯或20kV級塑膠毯包紮。

題號 7-5 單題頁

掩蔽角型橫擔押之橡皮工具,以何者為佳?

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 跳線管
  • (D) 橫擔套

正確答案:B

詳解:掩蔽角型橫擔押以橡皮毯為佳。

題號 7-6 單題頁

活線作業使用活線跳線夾之順序( )並應立即旋緊。

  • (A) 先掛電源
  • (B) 先掛負載
  • (C) 兩端同時掛
  • (D) 任一端先掛

正確答案:C

詳解:活線跳線夾兩端同時掛上,並立即旋緊,使旁路穩定。

題號 7-7 單題頁

活線掩蔽之順序

  • (A) 由下而上
  • (B) 由中而上
  • (C) 由上而下
  • (D) 由中而下

正確答案:A

詳解:活線掩蔽順序由下而上,以免上方先掩蔽後妨礙下層。

題號 7-8 單題頁

活線作業更換橫擔,臨時橫擔應裝在欲更換橫擔之上方約( )公分處最適當。

  • (A) 150
  • (B) 120
  • (C) 100
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:更換橫擔時臨時橫擔裝在被更換橫擔上方約50公分處最適當。

題號 7-9 單題頁

在11.4kV線路上施行活線礙子清掃,其噴嘴與活線之距離應保持( )以上。

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:A

詳解:11.4kV線路活線礙子清掃時,噴嘴與活線距離應保持1公尺以上。

題號 7-10 單題頁

活線作業開始之前應先連絡將有關饋線之斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器

  • (A) 自動復閉
  • (B) 不跳脫
  • (C) 不送電
  • (D) 不斷電

正確答案:A

詳解:活線作業前先將斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器自動復閉。

題號 7-11 單題頁

高壓直路全伸出裝置活線作業移線之順序為

  • (A) 靠近電桿之線開始向外
  • (B) 外邊線向內
  • (C) 中線開始向外
  • (D) 任何線都可以

正確答案:A

詳解:高壓直路全伸出裝置活線移線,由靠近電桿之線開始向外。

題號 7-12 單題頁

桿上活線作業兩人同時工作時應( )工作。

  • (A) 在同相
  • (B) 在不同相
  • (C) 不拘相
  • (D) 隔兩相

正確答案:A

詳解:兩人同時桿上活線作業應在同相工作,避免跨相短路。

題號 7-13 單題頁

活線更換懸垂礙子之掩蔽,下列何者優先?

  • (A) 橫擔押
  • (B) 橫擔
  • (C) 懸垂礙子
  • (D) 高壓線

正確答案:A

詳解:活線更換懸垂礙子,應優先掩蔽橫擔押。

題號 7-14 單題頁

活線作業遇氣候變化,突然下雨時,最好

  • (A) 停止工作
  • (B) 繼續工作
  • (C) 趕緊工作
  • (D) 放慢速度工作

正確答案:A

詳解:活線作業遇突然下雨,濕氣降低絕緣,最好停止工作。

題號 7-15 單題頁

單終端裝置以活線更換橫擔時使用( )臨時橫擔最適宜。

  • (A) 一支
  • (B) 二支
  • (C) 三支
  • (D) 四支

正確答案:B

詳解:單終端裝置活線更換橫擔使用二支臨時橫擔最適宜。

題號 7-16 單題頁

利用吊臂工程車活線建桿時下列何者為正確?

  • (A) 操作人員直接操作
  • (B) 工程車外伸撐座撐高
  • (C) 工程車體不接地
  • (D) 電桿根部掩蔽

正確答案:B

詳解:吊臂工程車活線建桿時,外伸撐座應撐高,使車身穩定。

題號 7-17 單題頁

活線更換線路開關時使用活線跳線夾的目的是

  • (A) 減少工作量
  • (B) 增加線路容量
  • (C) 增加線路美觀
  • (D) 在作業中不影響供電

正確答案:D

詳解:活線更換線路開關使用活線跳線夾,目的是作業中不影響供電。

題號 7-18 單題頁

活線更換懸垂礙子使用的工具是

  • (A) 絕緣用緊線器
  • (B) 線夾操作棒
  • (C) 活線跳線夾
  • (D) 活線滑車

正確答案:A

詳解:活線更換懸垂礙子使用絕緣用緊線器。

題號 7-19 單題頁

掩蔽區分器活線部分的最佳活線工具是

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 礙子套
  • (C) 跳線管
  • (D) 橡皮毯

正確答案:D

詳解:掩蔽區分器活線部分,最佳活線工具是橡皮毯。

題號 7-20 單題頁

用於11.4kV 447-477鋁線旁路跳線夾之額定及容量為

  • (A) 5kV 200A
  • (B) 5kV 400A
  • (C) 15kV 200A
  • (D) 15kV 400A

正確答案:C

詳解:依官方答案,11.4kV 447-477鋁線旁路跳線夾額定15kV 200A。

題號 7-21 單題頁

從事活線掩蔽工作時,腳踏位置離進行工作之活線約( )之間為宜。

  • (A) 0.9~1.2M
  • (B) 1.2~1.5M
  • (C) 1.5~1.7M
  • (D) 1.8~2.1M

正確答案:C

詳解:從事活線掩蔽時,腳踏位置離活線約1.5~1.7M為宜。

題號 7-22 單題頁

從事活線作業工作時,腳踏位置離活線之距離約在( )之間為宜。

  • (A) 1~1.3M
  • (B) 1.2~1.4M
  • (C) 1.45~1.6M
  • (D) 1.6~1.75M

正確答案:B

詳解:從事活線作業時,腳踏位置離活線約1.2~1.4M為宜。

題號 7-23 單題頁

活線更換分段開關應先

  • (A) 掩蔽開關
  • (B) 裝活線跳線夾
  • (C) 拆開關
  • (D) 通知變電所復閉電驛改手動

正確答案:D

詳解:活線更換分段開關,應先通知變電所將復閉電驛改手動,以防自動復閉。

題號 7-24 單題頁

三相線路橡皮線管掩蔽順序應最先掩蔽

  • (A) 中線
  • (B) 右邊線
  • (C) 左邊線
  • (D) 任何一線

正確答案:A

詳解:三相線路橡皮線管掩蔽順序,最先掩蔽中線。

題號 7-25 單題頁

上下兩層線路之活線掩蔽順序是應先

  • (A) 上層兩邊線
  • (B) 上層中線
  • (C) 下層中線
  • (D) 下層兩邊線

正確答案:C

詳解:上下兩層線路活線掩蔽,依官方答案應先掩蔽下層中線。

題號 7-26 單題頁

高壓地下配電線路( )施行活線作業。

  • (A) 可以
  • (B) 部分線路可以
  • (C) 只有三相線路不可以
  • (D) 不可以

正確答案:D

詳解:高壓地下配電線路電纜具遮蔽層,不可施行活線作業。

題號 7-27 單題頁

下列何者與活線建換高壓單終端桿無關

  • (A) 新桿位選擇及坑位方向
  • (B) 新舊桿高低差
  • (C) 檔力之處理
  • (D) 中性線粗細

正確答案:D

詳解:活線建換單終端桿與新桿位、高低差、檔力處理有關,與中性線粗細無關。

題號 7-28 單題頁

耐壓20kV之橡皮手套適用於對地電壓( )以下之線路活線作業。

  • (A) 5.7kV
  • (B) 6.6kV
  • (C) 11.4kV
  • (D) 13.5kV

正確答案:B

詳解:依官方答案,耐壓20kV橡皮手套適用對地電壓6.6kV以下線路活線作業。

題號 7-29 單題頁

為確保活線工作人員不致於過勞,每日實際從事活線作業時間不宜超過( )小時。

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:C

詳解:為避免活線工作人員過勞,每日實際活線作業時間不宜超過5小時。

題號 7-30 單題頁

在電桿上進行活線工作時,下列何者正確

  • (A) 可同時吊裝變壓器
  • (B) 可同時裝設開關
  • (C) 不得進行其他工作
  • (D) 可同時進行緊線

正確答案:C

詳解:桿上進行活線工作時,不得同時進行其他工作,以免互相干擾。

題號 7-31 單題頁

活線更換線路開關使用高壓跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定

  • (A) 電壓及電流
  • (B) 電流及壓降
  • (C) 電壓及電阻
  • (D) 電流及電阻

正確答案:A

詳解:活線跳線夾作旁路時,須注意線夾的額定電壓及電流。

題號 7-32 單題頁

活線作業裝設安全腳踏板位置與作業處之距離以( )公尺為宜。

  • (A) 1.5~1.7
  • (B) 1.2~1.4
  • (C) 0.8~1.0
  • (D) 0.6~0.8

正確答案:B

詳解:活線作業安全腳踏板與作業處距離以1.2~1.4公尺為宜。

題號 7-33 單題頁

活線連接跳線時,其負載電流宜在( )安培以下。

  • (A) 50
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:依官方答案,活線連接跳線時負載電流宜在10安培以下。

題號 7-34 單題頁

活線作業直接綁紮線時,每一綁紮動作以不超過( )為宜。

  • (A) 45°
  • (B) 90°
  • (C) 135°
  • (D) 180°

正確答案:D

詳解:活線作業直接綁紮線時,每一綁紮動作以不超過180°為宜。

題號 7-35 單題頁

三相終端桿之活線掩蔽順序為

  • (A) 右邊線→中線→左邊線
  • (B) 左邊線→中線→右邊線
  • (C) 中線→兩邊線
  • (D) 無限制

正確答案:C

詳解:三相終端桿活線掩蔽順序為先中線,再兩邊線。

題號 7-36 單題頁

使用高空工作車從事活線作業,其外伸撐座( ),即可操作昇空臂。

  • (A) 無須放下
  • (B) 應先放下與地面接觸
  • (C) 兩側應先放下使車身昇高約3吋
  • (D) 僅放下作業側

正確答案:C

詳解:高空工作車兩側外伸撐座先放下使車身昇高約3吋,即可操作昇空臂。

題號 7-37 單題頁

活線更換三相開關作業時,首先應

  • (A) 掩蔽高壓導線
  • (B) 掩蔽開關
  • (C) 掩蔽懸垂礙子
  • (D) 裝上活線跳線夾

正確答案:A

詳解:活線更換三相開關作業首先應掩蔽高壓導線。

題號 7-38 單題頁

活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做

  • (A) 拆跳線夾
  • (B) 開關投入
  • (C) 拆橡皮線管
  • (D) 拆橡皮毯

正確答案:B

詳解:三相開關換妥後,應先做開關投入。

題號 7-39 單題頁

活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做

  • (A) 拆除橡皮毯
  • (B) 拆除橡皮線管
  • (C) 拆除活線跳線夾
  • (D) 拆除安全腳踏板

正確答案:C

詳解:開關投入送電後,應拆除活線跳線夾。

題號 7-40 單題頁

三相直路橫擔活線更換作業首先應

  • (A) 裝臨時橫擔
  • (B) 拆礙子紮線
  • (C) 掩蔽礙子
  • (D) 掩蔽高壓線

正確答案:D

詳解:三相直路橫擔活線更換作業,首先掩蔽高壓線。

題號 7-41 單題頁

三相直路橫擔活線換妥後應做

  • (A) 拆臨時橫擔
  • (B) 拆礙子紮線
  • (C) 拆礙子套
  • (D) 拆橡皮線管

正確答案:A

詳解:橫擔換妥後應先拆除臨時橫擔。

題號 7-42 單題頁

於22.8kV系統活線操作開關,應使用何種等級絕緣護工具( )以上。

  • (A) 20kV級
  • (B) 25kV級
  • (C) 30kV級
  • (D) 40kV級

正確答案:D

詳解:依官方答案,22.8kV系統活線操作開關,須用40kV級以上絕緣護工具。

題號 7-43 單題頁

雙終端活線接跳線後應先拆除

  • (A) 高壓線掩蔽
  • (B) 懸垂礙子掩蔽
  • (C) 裝腳礙子掩蔽
  • (D) 跳線掩蔽

正確答案:C

詳解:雙終端活線接跳線後,應先拆除裝腳礙子的掩蔽。

題號 7-44 單題頁

清洗裝腳礙子之順序以自橫擔梢處順序由下向上清洗為原則,每層裡壁須進退沖洗( )次,以期完全洗落所附之塵埃。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:清洗裝腳礙子由橫擔梢處由下向上,每層裡壁須進退沖洗2次。

題號 7-45 單題頁

全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是

  • (A) 靠電桿之一線→中線→外邊線
  • (B) 中線→外邊線→靠電桿之一線
  • (C) 中線→靠電桿之一線→外邊線
  • (D) 外邊線→中線→靠電桿之一線

正確答案:D

詳解:全伸出型橫擔橡皮線管活線拆除順序為外邊線、中線,再靠電桿之線。

題號 7-46 單題頁

接近高壓活線之作業在距離( )公分內活線部分應加充分掩護。

  • (A) 30
  • (B) 60
  • (C) 90
  • (D) 120

正確答案:B

詳解:接近高壓活線作業,60公分內的活線部分應加充分掩護。

題號 7-47 單題頁

全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線掩蔽之順序是

  • (A) 中線→外邊線→靠電桿之一線
  • (B) 外邊線→中線→靠電桿之一線
  • (C) 中線→靠電桿之一線→外邊線
  • (D) 靠電桿之一線→中線→外邊線

正確答案:D

詳解:全伸出型橫擔橡皮線管掩蔽順序為靠電桿之線、中線,再外邊線。

題號 7-48 單題頁

活線作業解紮線時,其動作何者為誤

  • (A) 使用鋼絲鉗扳開紮線端
  • (B) 解開之紮線捲成小圈
  • (C) 每一解紮動作不超過180°
  • (D) 以橡皮手套直接扳開紮線

正確答案:D

詳解:活線作業解紮線不可用橡皮手套直接扳開,應使用工具,故D有誤。

題號 7-49 單題頁

從事活線作業時,登桿至距有電導線下方( )公尺處停住,戴上橡皮手套繼續上桿。

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:活線登桿至距有電導線下方1公尺處停住,再戴橡皮手套繼續上桿。

題號 7-50 單題頁

以絕緣工具將活線支撐並移開之作業方式稱為( )活線作業。

  • (A) 絕緣桿工具
  • (B) 橡皮工具
  • (C) 礙子清掃
  • (D) 深夜

正確答案:A

詳解:以絕緣工具將活線支撐並移開的作業稱為絕緣桿工具活線作業。

題號 7-51 單題頁

活線作業前及作業中( )應注意作業員的精神與體力。

  • (A) 班員
  • (B) 地勤人員
  • (C) 領班
  • (D) 副領班

正確答案:C

詳解:活線作業前及作業中,領班應注意作業員的精神與體力。

題號 7-52 單題頁

活線作業中工作位置不良時,雖然麻煩仍應裝置( )後再從事工作。

  • (A) 登桿器
  • (B) 腳踏釘
  • (C) 螺絲閂
  • (D) 安全腳踏板

正確答案:D

詳解:工作位置不良時應加裝安全腳踏板,提供穩固站立位置,避免失足墜落或碰觸活線。

題號 7-53 單題頁

線路分段開關活線掩蔽,以( )為宜。

  • (A) 跳線管
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 橡皮線管
  • (D) 礙子套

正確答案:B

詳解:分段開關構造複雜且範圍較大,以橡皮毯可彈性覆蓋掩蔽活線,較適宜。

題號 7-54 單題頁

依職業安全衛生法,配電線路用橡皮手套應每( )檢驗其性能一次。

  • (A) 一個月
  • (B) 二個月
  • (C) 三個月
  • (D) 六個月

正確答案:D

詳解:依規定,配電線路用橡皮手套應每六個月檢驗性能一次,確保耐壓絕緣可靠。

題號 7-55 單題頁

橡皮毯由桿下傳送上桿前,應依作業情況摺疊,一般宜摺疊為( )並用絕緣夾夾住,放入帆布袋為宜。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:C

詳解:橡皮毯傳送上桿前摺成四分之一,用絕緣夾夾住放入帆布袋,可避免損傷並便於攜帶。

題號 7-56 單題頁

活線狀態裝拆活線線夾時所用之操作工具為

  • (A) 開關操作棒
  • (B) 線夾操作棒
  • (C) 戴用橡皮手套直接裝拆
  • (D) 負載切斷器

正確答案:B

詳解:裝拆活線線夾須用專用的線夾操作棒,以絕緣桿隔離,不可徒手或用開關操作棒。

題號 7-57 單題頁

活線與作業人員身體間至少應保持對地電壓( )以上絕緣耐力。

  • (A) 2倍
  • (B) 3倍
  • (C) 4倍
  • (D) 5倍

正確答案:B

詳解:活線與作業人員身體間應保持對地電壓3倍以上的絕緣耐力,以確保人身安全。

題號 7-58 單題頁

桿上活線工作人員之動作範圍應儘可能

  • (A) 縮小
  • (B) 擴大
  • (C) 伸身
  • (D) 自由無拘

正確答案:A

詳解:桿上活線作業動作範圍應儘量縮小,才能減少碰觸活線或掩蔽不及的機會。

題號 7-59 單題頁

完成活線工作後,下桿至頭部離最下層活線( )公尺以上,始可脫下橡皮手套。

  • (A) 3
  • (B) 2
  • (C) 1
  • (D) 0.3

正確答案:C

詳解:完成後下桿至頭部離最下層活線1公尺以上,才算脫離危險範圍,可脫下橡皮手套。

題號 7-60 單題頁

橡皮線管穿設於導線,其開口縫應

  • (A) 向上
  • (B) 向下
  • (C) 向左
  • (D) 向右

正確答案:B

詳解:橡皮線管開口縫向下,可避免雨水由縫隙進入,也不易碰觸其他帶電體。

題號 7-61 單題頁

活線作業較困難掩蔽處所,以( )掩蔽為宜。

  • (A) 跳線管
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 礙子套
  • (D) 塑膠布

正確答案:B

詳解:較難掩蔽處所形狀不規則,橡皮毯柔軟可隨形包覆,掩蔽效果最佳。

題號 7-62 單題頁

在三相四線式11.4kV線路從事活線作業,其使用橡皮手套之絕緣耐壓以( )為宜。

  • (A) 10kV級
  • (B) 12kV級
  • (C) 15kV級
  • (D) 20kV級

正確答案:D

詳解:11.4kV三相四線式相間電壓較高,依官方答案,應使用絕緣耐壓20kV級橡皮手套。

題號 7-63 單題頁

使用絕緣桿活線作業是( )之作業方式。

  • (A) 直接碰觸
  • (B) 代替人手
  • (C) 橡皮隔離
  • (D) 橡皮保護

正確答案:B

詳解:絕緣桿(熱棒)作業是以絕緣桿代替人手操作,人員不直接接觸帶電體。

題號 7-64 單題頁

活線作業登桿前,橡皮手套應施行

  • (A) 捲角試驗
  • (B) 耐電壓試驗
  • (C) 衝擊試驗
  • (D) 空氣試驗

正確答案:D

詳解:登桿前橡皮手套應作空氣試驗(充氣檢查),確認無破洞、漏氣後才能使用。

題號 7-65 單題頁

在桿上從事活線作業中,橡皮手套

  • (A) 絕不可脫下
  • (B) 太熱時應脫下,以免流汗
  • (C) 紮線時應脫下,以免刺傷
  • (D) 需解活線時戴上,不解活線時脫下

正確答案:A

詳解:活線作業中橡皮手套絕不可脫下,以免身體直接碰觸帶電體而發生觸電。

題號 7-66 單題頁

使用橡皮肩套時,其袖口部分應與橡皮手套袖口

  • (A) 保持間隙
  • (B) 相接
  • (C) 重疊
  • (D) 無限制

正確答案:C

詳解:橡皮肩套袖口應與橡皮手套袖口重疊,使保護範圍連續,不留裸露空隙。

題號 7-67 單題頁

3ψ4W 22.8 kV配電線路活線清洗礙子之清洗最小安全距離為

  • (A) 1.0公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2.0公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:A

詳解:依官方答案,22.8kV線路活線清洗礙子的最小安全距離為1.0公尺。

題號 7-68 單題頁

活線作業中,如遇作業饋線斷路器跳脫,而值班人員與活線現場又無法聯絡得知狀況者,值班人員應待( )分鐘後才可試送電。

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 25
  • (D) 35

正確答案:B

詳解:斷路器跳脫又無法確知現場狀況時,須待15分鐘後才可試送電,避免危及人員。

題號 7-69 單題頁

依據職業安全衛生設施規則,在11.4 kV配電線路接近活線作業時,作業人員之身體必須保持之最小界限距離為

  • (A) 20公分
  • (B) 60公分
  • (C) 90公分
  • (D) 120公分

正確答案:A

詳解:依官方答案,11.4kV配電線路接近活線作業,身體最小界限距離為20公分。

題號 7-70 單題頁

利用高空工作車從事活線工作,使用之工具應

  • (A) 直接放於工作桶中
  • (B) 放於橡皮護具袋內
  • (C) 放於工具袋內
  • (D) 放於取放方便之橫擔上

正確答案:C

詳解:高空工作車作業時,工具應放在工具袋內,避免掉落或碰觸帶電導線。

題號 7-71 單題頁

以橡皮線管掩蔽導線時,應於導線( )以45度斜向套入,順力向外推出至完全套入。

  • (A) 上方
  • (B) 下方
  • (C) 內側
  • (D) 外側

正確答案:B

詳解:橡皮線管由導線下方以45度斜向套入,再順力向外推,才能完整套住導線。

題號 7-72 單題頁

高空工作車之工作桶已具高空作業護欄保護之功能,但桶內工作人員仍須於工作桶房之D型環掛

  • (A) 連環繩
  • (B) 通繩
  • (C) 緩降救生索
  • (D) 安全帶或補助繩

正確答案:D

詳解:工作桶內人員仍須將安全帶或補助繩掛在D型環上,防止意外墜落。

題號 7-73 單題頁

桿上活線或接近活線作業中,倘發生觸電時之處理,須先

  • (A) 設法切離觸電電源
  • (B) 速將傷患護送至桿下
  • (C) 察看傷勢
  • (D) 急救

正確答案:A

詳解:發生觸電時,先設法切離電源,以免救人者也觸電,再進行傷勢處理與急救。

題號 7-74 單題頁

高空工作車之絕緣臂已有絕緣,於活線或接近活線作業時,其車體

  • (A) 不可接地
  • (B) 可依工作需要施行接地
  • (C) 尚無規定要接地
  • (D) 應接地

正確答案:D

詳解:高空工作車作業時車體應接地,使漏電或感應電流導入大地,保護人員安全。

題號 7-75 單題頁

從事活線更換線路開關,其工作順序為

  • (A) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
  • (B) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
  • (C) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
  • (D) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路)

正確答案:B

詳解:更換線路開關須先掩蔽活線,再接跳線夾旁路,最後才拆裝開關,確保供電不中斷。

題號 7-76 單題頁

活線作業裝接活線跳線夾時應

  • (A) 先接入電源側
  • (B) 先接入負載側
  • (C) 電源側或負載側可隨意先後接入
  • (D) 電源側及負載側同時接入

正確答案:D

詳解:裝接活線跳線夾時,電源側與負載側應同時接入,避免單側先接造成電位或電弧危險。

題號 7-77 單題頁

( )為活線作業人員之二次保護。

  • (A) 橡皮毯
  • (B) 橡皮手套
  • (C) 橡皮線管
  • (D) 絕緣鞋

正確答案:D

詳解:橡皮手套是第一層保護,絕緣鞋作為二次保護,防止電流經腳部導入大地。

題號 7-78 單題頁

活線作業中為求身體平穩、免觸及活線,動作出力以( )為原則。

  • (A) 順力
  • (B) 衝力
  • (C) 重力
  • (D) 蠻力

正確答案:A

詳解:動作順著力道出力,可使身體保持平穩,不致因衝力或蠻力而失衡碰到活線。

題號 7-79 單題頁

二人分別站立電源側及負載側從事桿上高壓線紮線時,應

  • (A) 一人綁紮一人扶持導線
  • (B) 二人同時綁紮一處
  • (C) 一人綁紮一人監視
  • (D) 二人各綁紮一處

正確答案:A

詳解:兩人分站兩側紮線時,一人綁紮、一人扶持導線,以免同時動作造成導線擺動。

題號 7-80 單題頁

桿上作業戴橡皮手套拿取工作腰袋內細瑣材料(墊圈),如有不靈活時

  • (A) 蹲下後脫下橡皮手套後拿取
  • (B) 脫下橡皮手套後拿取
  • (C) 可省略不用
  • (D) 應加強訓練

正確答案:D

詳解:橡皮手套絕不可脫下,手指不靈活是熟練度問題,應加強訓練而非脫手套。

題號 7-81 單題頁

橡皮工具經點檢清洗後,應在其表面敷塗( )後,收妥放於保存室備用。

  • (A) 石化粉
  • (B) 實驗粉
  • (C) 滑石粉
  • (D) 乾粉

正確答案:C

詳解:橡皮工具清洗後塗滑石粉,可吸濕、防黏,保持柔軟,收妥備用。

題號 7-82 單題頁

活線作業中,地勤人員須站於離電桿( )公尺處且約與線路成直角方向為宜。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:依官方答案,地勤人員宜站離電桿3公尺處、與線路成直角方向,避免落物與導線危害。

題號 7-83 單題頁

接近低壓裸線( )公分以內活線工作時,導線需充分掩蔽。

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:依官方答案,接近低壓裸線30公分以內活線工作時,導線須充分掩蔽。

題號 7-84 單題頁

掩蔽橫擔押之橡皮工具,以何者為佳:

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 跳線管
  • (D) 橫擔套

正確答案:C

詳解:橫擔押為細長突出的金屬件,宜用跳線管掩蔽,套合牢固。

題號 7-85 單題頁

在具有絕緣性電桿上施行活線清洗礙子時,須在橫擔下方與工作者間之電桿上繫( )以防電桿淋濕,引起感電。

  • (A) 連環繩
  • (B) 安全帶或補助繩
  • (C) 接地線
  • (D) 救生索

正確答案:C

詳解:絕緣性電桿淋濕後會導電,故在橫擔下方與工作者間之電桿上繫接地線,將漏電導入大地。

題號 7-86 單題頁

活線作業使用連環繩將材料送上電桿時,其傳送速度宜

  • (A) 迅速敏捷
  • (B) 穩定緩送
  • (C) 由桿上人員自行控制
  • (D) 由領班監督控制

正確答案:B

詳解:用連環繩傳送材料宜穩定緩送,避免擺動碰觸活線或材料掉落傷人。

題號 7-87 單題頁

清洗懸垂礙子作業以先清洗靠近電源側之礙子為原則,每只礙子

  • (A) 先洗上方、次洗下方
  • (B) 先洗下方、次洗上方
  • (C) 先洗上方、次洗左右方
  • (D) 先洗下方、次洗左右方

正確答案:A

詳解:依官方答案,清洗懸垂礙子先洗上方、再洗下方,使髒水向下流不污染已洗部分。

題號 7-88 單題頁

活線清洗礙子應使水成?

  • (A) 水柱
  • (B) 水滴
  • (C) 強力水滴
  • (D) 強力水柱

正確答案:C

詳解:依官方答案,活線清洗礙子水須成強力水滴(霧化水柱),避免水柱導電造成漏電。

題號 7-89 單題頁

活線清洗礙子使用噴水水壓為?

  • (A) 10 kg/cm²
  • (B) 5 kg/cm²
  • (C) 1 kg/cm²
  • (D) 20 kg/cm²

正確答案:A

詳解:依官方答案,活線清洗礙子噴水水壓為10 kg/cm²。

題號 7-90 單題頁

活線作業同一桿之高壓線最多以不超過二回為限,其回絲間之垂直距離11.4kV以( )以上為宜。

  • (A) 300mm
  • (B) 600mm
  • (C) 900mm
  • (D) 1200mm

正確答案:D

詳解:依官方答案,11.4kV同桿兩回高壓線回絲間垂直距離宜在1200mm以上,保持安全間隔。

題號 7-91 單題頁

活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應?

  • (A) 集中注水清洗
  • (B) 停止注水清洗
  • (C) 加強水壓注水清洗
  • (D) 降低水壓注水清洗

正確答案:B

詳解:礙子裂損時絕緣已降低,注水可能導電,應停止注水清洗。

題號 7-92 單題頁

活線作業清洗礙子,應於桿上注水人員腳踏位置上( )處施行接地,避免電桿淋濕、漏電導入工作人員。

  • (A) 1M
  • (B) 2M
  • (C) 3M
  • (D) 4M

正確答案:B

詳解:依官方答案,注水人員腳踏位置上2M處接地,將淋濕電桿的漏電導入大地。

題號 7-93 單題頁

活線作業使用之橡皮工具時

  • (A) 使用者應自行檢點
  • (B) 桿下協助人員檢點
  • (C) 有做耐壓測試不用檢點
  • (D) 作業人員或協助人員檢點都可

正確答案:A

詳解:橡皮工具由使用者自行點檢,因最了解自己的使用狀況,責任也最明確。

題號 7-94 單題頁

吊臂車活線作業建桿時,電桿扶持人員應

  • (A) 穿戴絕緣手套
  • (B) 穿戴絕緣鞋
  • (C) 穿戴絕緣鞋及絕緣手套
  • (D) 穿戴絕緣鞋及棉紗手套

正確答案:C

詳解:吊臂車建桿時,扶持電桿人員須穿戴絕緣鞋及絕緣手套,防止桿體意外碰觸帶電線路。

題號 7-95 單題頁

活線作業配電線路用活線線夾操作棒,應每間隔幾個月作一次耐壓檢測

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:依官方答案,活線線夾操作棒應每6個月作一次耐壓檢測,確保絕緣性能。

題號 7-96 單題頁

利用高空工作車進行活線作業碍子清掃工作,頭部與礙子之距離為( )m之間。

  • (A) 1.2~1.4 m
  • (B) 1.5~1.7 m
  • (C) 2.5~3.0 m
  • (D) 2.0~2.4

正確答案:C

詳解:依官方答案,高空工作車清掃礙子時,頭部與礙子保持2.5~3.0m,以維持安全距離。

題號 7-97 單題頁

活線作業中,安全腳踏板裝設位置應於施工位置下方

  • (A) 1.0~1.2 m
  • (B) 1.2~1.4 m
  • (C) 1.3~1.5 m
  • (D) 1.5~1.7 m

正確答案:B

詳解:依官方答案,安全腳踏板裝設於施工位置下方1.2~1.4 m,讓人員站立高度合適。

題號 7-98 單題頁

活線作業中解紮線時先將線管外移露出約

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 愈長愈好

正確答案:A

詳解:解紮線時先將線管外移露出約10公分,只露出必要長度,減少裸露的活線範圍。

題號 7-99 單題頁

在高壓配電線路維持在有電狀態下從事改裝或修理保養等工作稱為

  • (A) 停電作業
  • (B) 桿上作業
  • (C) 活線作業
  • (D) 地下作業

正確答案:C

詳解:高壓線路在有電狀態下進行改裝、修理保養等工作,稱為活線作業。

題號 7-100 單題頁

活線作業時桿上作業人員應由下列何種人員進行作業

  • (A) 熟練之有證照之技工
  • (B) 新進人員
  • (C) 實習人員
  • (D) 任何人員

正確答案:A

詳解:活線作業具高度危險,桿上作業須由熟練且持有證照的技工執行。

題號 7-101 單題頁

活線礙子清掃,注水操作人員一天不可持續長時間操作以不超過( )為限。

  • (A) 3小時
  • (B) 4小時
  • (C) 5小時
  • (D) 6小時

正確答案:C

詳解:依官方答案,注水操作人員一天連續操作以不超過5小時為限,避免疲勞失誤。

題號 7-102 單題頁

活線清洗礙子使用噴水水壓?

  • (A) 10 kg/cm²
  • (B) 25 kg/cm²
  • (C) 1 kg/cm²
  • (D) 20 kg/cm²

正確答案:D

詳解:依官方答案,活線清洗礙子噴水水壓為20 kg/cm²。

題號 7-103 單題頁

活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應

  • (A) 集中注水清洗
  • (B) 停止注水清洗
  • (C) 加強水壓注水清洗
  • (D) 降低水壓注水清洗

正確答案:B

詳解:礙子裂損時絕緣已降低,注水可能導電,應停止注水清洗。

題號 7-104 單題頁

活線作業清洗礙子,應於桿上注水人員腳踏位置上方( )處施行接地,避免電桿淋濕、漏電導入工作人員。

  • (A) 1m
  • (B) 2m
  • (C) 3m
  • (D) 4m

正確答案:B

詳解:依官方答案,注水人員腳踏位置上方2m處接地,將淋濕電桿的漏電導入大地。

題號 7-105 單題頁

活線作業使用橡皮工具時,

  • (A) 使用者應自行檢點
  • (B) 桿下人員協助檢點
  • (C) 有做耐壓試驗者不用檢點
  • (D) 作業人員或協助人員檢點均可

正確答案:A

詳解:橡皮工具應由使用者自行檢點,使用者最清楚工具狀況,責任明確。

題號 7-106 單題頁

吊臂車活線作業建桿時,扶持電桿人員應

  • (A) 穿戴絕緣手套
  • (B) 穿戴絕緣鞋
  • (C) 穿戴絕緣鞋及絕緣手套
  • (D) 穿戴絕緣鞋及棉紗手套

正確答案:C

詳解:扶持電桿人員須穿戴絕緣鞋及絕緣手套,防止桿體意外碰觸帶電線路而感電。

題號 7-107(複選) 單題頁

活線作業登桿前,橡皮手套於現場應施行

  • (A) 張力試驗
  • (B) 耐電壓試驗
  • (C) 捲角試驗
  • (D) 空氣試驗

正確答案:AD

詳解:登桿前橡皮手套應作張力試驗檢查材質,並作空氣試驗檢查有無破洞漏氣。

題號 7-108(複選) 單題頁

活線跳線夾是在活線更換下列哪些時使用?

  • (A) 雙終端跳線接頭更換
  • (B) 裝腳礙子
  • (C) 懸垂礙子
  • (D) 線路開關

正確答案:AD

詳解:活線跳線夾用於雙終端跳線接頭與線路開關更換,以旁路維持供電;裝腳礙子、懸垂礙子不屬之。

題號 7-109(複選) 單題頁

11.4kV配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?

  • (A) 帆布毯
  • (B) 20kV級塑膠毯
  • (C) 厚塑膠布
  • (D) 橡皮毯

正確答案:BD

詳解:新建電桿以20kV級塑膠毯與橡皮毯包紮,具絕緣耐壓;帆布毯與普通塑膠布不具絕緣。

題號 7-110(複選) 單題頁

活線掩蔽之順序

  • (A) 由下而上
  • (B) 由中而上
  • (C) 由上而下
  • (D) 由近而遠

正確答案:AD

詳解:活線掩蔽由下而上、由近而遠,先掩蔽最近、最易接觸的帶電體,確保安全。

題號 7-111(複選) 單題頁

活線掩蔽輕鋼橫擔可用哪些護具進行掩蔽?

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橫擔套
  • (C) 跳線管
  • (D) 橡皮毯

正確答案:BD

詳解:輕鋼橫擔可用橫擔套與橡皮毯掩蔽;橡皮線管、跳線管分別用於導線與跳線。

題號 7-112(複選) 單題頁

活線作業實用之腳踏工具為

  • (A) 登桿器
  • (B) 安全腳踏釘
  • (C) 螺絲閂
  • (D) 安全腳踏板

正確答案:BD

詳解:安全腳踏釘與安全腳踏板可提供穩固站立;登桿器與螺絲閂不是活線作業腳踏工具。

題號 7-113(複選) 單題頁

活線作業解紮線時,下列動作哪些正確?

  • (A) 使用鋼絲鉗扳開紮線端
  • (B) 解開之紮線捲成小圈
  • (C) 每一解紮動作不超過270°
  • (D) 以橡皮手套直接扳開紮線

正確答案:AB

詳解:解紮線用鋼絲鉗扳開紮線端,並把解開紮線捲成小圈,避免戳破橡皮手套與護具。

題號 7-114(複選) 單題頁

操作任何開關之前,下列動作哪些正確?

  • (A) 辨認開關種類
  • (B) 認明開關狀態切或入
  • (C) 選定操作位置
  • (D) 選用適當工具

正確答案:ABCD

詳解:操作開關前須辨認種類、確認切或入狀態、選好位置並選用適當工具,才能安全操作。

題號 7-115(複選) 單題頁

從事活線作業時,工作人員須

  • (A) 戴安全帽
  • (B) 穿防壓鞋
  • (C) 穿戴橡皮手套及肩套
  • (D) 穿絕緣鞋

正確答案:ACD

詳解:活線作業須戴安全帽、穿絕緣鞋、戴橡皮手套及肩套;防壓鞋非必要防護。

題號 7-116(複選) 單題頁

目前活線作業普遍被採用之方式為

  • (A) 絕緣桿(Hot Stick)工具活線作業方式
  • (B) 吊臂工程車作業方式
  • (C) 人工徒手作業方式
  • (D) 橡皮工具活線作業方式

正確答案:AD

詳解:目前普遍採用絕緣桿工具與橡皮工具兩種活線作業方式。

題號 7-117(複選) 單題頁

推行活線作業應考慮的問題為

  • (A) 桿上裝置簡單化
  • (B) 工具可靠便利化
  • (C) 工作效率為重
  • (D) 作業人員之訓練

正確答案:ABD

詳解:應使桿上裝置簡單化、工具可靠便利並加強人員訓練;安全重於效率。

題號 7-118(複選) 單題頁

活線作業前應

  • (A) 充分準備必需之工具及材料
  • (B) 連絡配電調度部門
  • (C) 將有關饋線之CB復閉電驛改為閉鎖
  • (D) 為求效率忽略做好預知危險活動

正確答案:ABC

詳解:作業前須備妥工具材料、聯絡配電調度並將CB復閉電驛閉鎖;不可忽略預知危險。

題號 7-119(複選) 單題頁

活線作業時

  • (A) 應有充分的防護工具
  • (B) 應忽略簡單的工作
  • (C) 應小心確實地工作
  • (D) 應精神充沛專心工作

正確答案:ACD

詳解:活線作業要有充分防護工具、小心確實並專心工作;簡單的工作也不可忽略。

題號 7-120(複選) 單題頁

橡皮工具其保養要點為

  • (A) 吊掛於通風良好及乾涼處所
  • (B) 將其表面塗上滑石粉
  • (C) 定期試驗檢查
  • (D) 存放於密閉之室內

正確答案:ABC

詳解:橡皮工具應吊掛於乾涼通風處、塗滑石粉並定期試驗;不宜密閉存放,以免潮濕老化。

題號 7-121(複選) 單題頁

桿上活線作業之適當腳踏位置為

  • (A) 橫擔押
  • (B) 安全腳踏板
  • (C) 導線
  • (D) 安全腳踏釘

正確答案:BD

詳解:桿上適當腳踏位置為安全腳踏板與安全腳踏釘;橫擔押及導線不可踩踏。

題號 7-122(複選) 單題頁

下列哪些為高壓配電線路活線作業之護身用工具?

  • (A) 橡皮手套及橡皮肩套
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 安全帽、絕緣鞋
  • (D) 護目鏡

正確答案:ACD

詳解:護身用工具包括橡皮手套肩套、安全帽、絕緣鞋與護目鏡;橡皮毯屬掩蔽工具。

題號 7-123(複選) 單題頁

活線作業中,掩蔽工具有哪些?

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 絕緣鞋
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮線管

正確答案:CD

詳解:掩蔽工具為橡皮毯與橡皮線管,用來覆蓋活線;手套、絕緣鞋屬護身用具。

題號 7-124(複選) 單題頁

活線作業人員站立姿勢為

  • (A) 身體盡量離開活線
  • (B) 與導線方向保持側身
  • (C) 站立位置愈高愈易施工
  • (D) 面朝向工作位置

正確答案:ABD

詳解:應身體盡量離開活線、與導線保持側身並面朝工作位置;站位並非愈高愈好。

題號 7-125(複選) 單題頁

活線作業開始前領班應把( )詳細提出共同檢討。

  • (A) 作業內容
  • (B) 作業方法
  • (C) 工作順序
  • (D) 動作快慢

正確答案:ABC

詳解:作業前領班須與大家檢討作業內容、方法與工作順序,確保分工明確;動作快慢不是重點。

題號 7-126(複選) 單題頁

活線作業登桿前橡皮毯於現場應施行

  • (A) 張力試驗
  • (B) 空氣試驗
  • (C) 耐壓試驗
  • (D) 捲角試驗

正確答案:AD

詳解:登桿前橡皮毯於現場應作張力試驗與捲角試驗,檢查有無破損裂痕。

題號 7-127(複選) 單題頁

活線作業時橡皮毯以( )作固定保持良好絕緣。

  • (A) 木夾
  • (B) 低壓塑膠帶
  • (C) 塑膠夾
  • (D) 棉繩

正確答案:AC

詳解:橡皮毯以木夾或塑膠夾固定,絕緣性良好;棉繩易吸濕,塑膠帶不適合。

題號 7-128(複選) 單題頁

使用高空工作車從事活線作業時,下列何者正確

  • (A) 非指定人員不可操作
  • (B) 不可在空中攀移出工作桶
  • (C) 不可一桶乘坐2人
  • (D) 可在活線上俯身工作

正確答案:ABC

詳解:高空工作車須由指定人員操作,不可在空中攀移出桶,也不可一桶乘坐2人;不可俯身於活線上。

題號 7-129(複選) 單題頁

線作業工作服基本裝束,應

  • (A) 穿合身之工作服
  • (B) 衣服鈕扣全部扣好
  • (C) 穿寬鬆衣服
  • (D) 衣服材質以混紡為原則

正確答案:AB

詳解:工作服應合身且鈕扣全部扣好,以免勾到導線或設備;寬鬆衣物有被勾住危險。

題號 7-130(複選) 單題頁

活線作業用絕緣橡皮管應由良質橡膠製成,其形狀及特性何者正確?

  • (A) 成中空管形
  • (B) 分大、中、小三種
  • (C) 有連接頭可連接
  • (D) 可任意拉伸、彎曲

正確答案:ABC

詳解:絕緣橡皮管為中空管形,分大中小型,並有連接頭可接續;不可任意拉伸彎曲以免破損。

題號 7-131(複選) 單題頁

活線作業中,現場領班應隨時注意桿上人員下列事項

  • (A) 掩蔽是否周全
  • (B) 使用安全帶及補助繩是否正確
  • (C) 有無戴橡皮手套
  • (D) 有無戴橡皮肩套

正確答案:ABCD

詳解:領班須隨時注意掩蔽是否周全、安全帶及補助繩使用正確,並確認橡皮手套與肩套均已穿戴。

題號 7-132(複選) 單題頁

活線作業中使用之跳線夾,下列何者正確?

  • (A) 其外皮是良好強韌之絕緣層
  • (B) 兩端夾線板有良好絕緣把手
  • (C) 碰觸跳線夾之纜線會感電
  • (D) 有負載電壓及電流限制

正確答案:ABD

詳解:跳線夾外皮為強韌絕緣層,兩端夾線板有絕緣把手,且有電壓電流限制;碰觸其外皮不會感電。

題號 7-133(複選) 單題頁

活線作業中,下列何者為設備掩蔽用工具?

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 絕緣鞋
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮線管

正確答案:CD

詳解:掩蔽工具為橡皮毯與橡皮線管,用以覆蓋帶電體;手套、絕緣鞋屬人員護身用具。

題號 7-134(複選) 單題頁

活線作業人員站立姿勢,下列何者正確

  • (A) 身體盡量離開活線
  • (B) 與導線方向保持側身
  • (C) 站立位置愈高愈易施工
  • (D) 面朝向工作位置

正確答案:ABD

詳解:應身體盡量離開活線、與導線保持側身並面朝工作位置;站位過高易靠近帶電體。

題號 7-135(複選) 單題頁

活線作業開始前領班應把( )詳細提出共同討論。

  • (A) 作業內容
  • (B) 作業方法
  • (C) 工作順序
  • (D) 動作快慢

正確答案:ABC

詳解:作業前領班須與大家共同討論作業內容、方法與工作順序,確保分工明確;動作快慢非重點。

題號 7-136(複選) 單題頁

活線作業時橡皮毯以( )作固定以保持良好絕緣。

  • (A) 木夾
  • (B) 低壓塑膠帶
  • (C) 塑膠夾
  • (D) 棉繩

正確答案:AC

詳解:橡皮毯以木夾或塑膠夾固定,絕緣性良好;棉繩易吸濕,塑膠帶不適合。

常見問題

配電線路裝修乙級學科有幾題?

本題庫為 V114090111 版,共 668 題,其中複選題 124 題、圖片題 53 題,分七個工作項目。

配電線路裝修乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。

配電線路裝修乙級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分;建議每個選項分開判斷,再選出所有正確答案。

配電線路裝修乙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

配電線路裝修乙級怎麼準備最快?

先練電工專業知識與活線作業,複選題逐項判斷,施工數字用錯題複習記牢,考前做正式模擬。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。