配電電纜裝修丙級題庫

配電電纜裝修丙級學科626題,6章逐章練習,免費練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

626總題數
6章節數
28附圖題
線上練習這份題庫配電線路裝修丙級題庫配電線路裝修乙級題庫變壓器裝修丙級題庫變壓器裝修乙級題庫配電線路裝修甲級題庫配電電纜裝修乙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090112(114/09/01 公告,112/07/01 起報檢者適用)
題數626 題,分 6 個工作項目,皆為單選題、圖片題 28 題
考試題數與時間學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做基本技能132題、管線敷設及人手孔117題與電工常識112題,再做配電設備92題。

電工常識的歐姆定律與串聯計算要自己算;低壓與高壓接頭的尺寸數字,用錯題複習加強。

章節分布

章節題數
電工常識112 題
基本技能132 題
低壓電纜接頭處理作業91 題
高壓電纜接頭處理作業82 題
管線敷設及人、手孔作業117 題
配電設備92 題
電工常識
考原子與電子、三相相角差、交流表讀數意義、銅導體電阻隨溫度變化,以及歐姆定律計算。
基本技能
考配電管路回填砂夯實厚度、電纜矽脂膏塗抹、配電場所防水閘門、肘型端頭處理與配電圖資符號。
低壓電纜接頭處理作業
考預張式低壓電纜接頭、交連PE電纜構造、壓接端子與壓縮鍵選用,以及自融性防水膠帶。
高壓電纜接頭處理作業
考預鑄型25kV電纜屋內終端的剝除長度、同心中性導體股數、電纜整軸長度與肘型端頭測試點。
管線敷設及人、手孔作業
考人孔內氧氣濃度、直流耐壓試驗時間、電纜拖拉張力摩擦係數、管路隔距與坡度,以及人孔淨空。
配電設備
考亭置式變壓器的熔絲規格、環路供電停電接地、電纜綁紮間隔、低壓電纜BIL與電力保險絲消音器。

完整題目

電工常識

題號 1-1 單題頁

原子失去電子,則

  • (A) 帶正電
  • (B) 帶負電
  • (C) 帶陰電
  • (D) 不帶電

正確答案:A

詳解:原子失去電子,正電荷多於負電荷,帶正電。

題號 1-2 單題頁

200微法拉電容器,當外加100伏特交流電壓時,其電荷為

  • (A) 0.02庫倫
  • (B) 0.2庫倫
  • (C) 2庫倫
  • (D) 20庫倫

正確答案:A

詳解:Q=CV=200×10⁻⁶×100=0.02庫倫。

題號 1-3 單題頁

電容器之電容為5微法拉,其上之電荷為100微庫倫,則加於此電容器兩端的電壓為

  • (A) 10伏特
  • (B) 20伏特
  • (C) 50伏特
  • (D) 500伏特

正確答案:B

詳解:V=Q÷C=100μC÷5μF=20V。

題號 1-4 單題頁

直流電流的方向是

  • (A) 由高電位流向低電位
  • (B) 由低電位流向高電位
  • (C) 不一定
  • (D) 不流動

正確答案:A

詳解:直流電流方向(傳統電流)是由高電位流向低電位。

題號 1-5 單題頁

導線電流大小和電壓成正比,和電阻成反比,是

  • (A) 焦耳定律
  • (B) 庫倫定律
  • (C) 克希荷夫定律
  • (D) 歐姆定律

正確答案:D

詳解:電流與電壓成正比、與電阻成反比,是歐姆定律。

題號 1-6 單題頁

電荷100庫倫,在1/10秒間之平均放電電流為

  • (A) 10安培
  • (B) 100安培
  • (C) 1000安培
  • (D) 10000安培

正確答案:C

詳解:I=Q÷t=100÷0.1=1,000A。

題號 1-7 單題頁

電阻和導體的長度

  • (A) 成正比
  • (B) 平方成正比
  • (C) 成反比
  • (D) 平方成反比

正確答案:A

詳解:R=ρL÷A,電阻與導體長度成正比。

題號 1-8 單題頁

同一物質的導線愈細,愈長則其電阻

  • (A) 愈小
  • (B) 愈大
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:導線愈細(截面積小)、愈長,電阻愈大。

題號 1-9 單題頁

導線的電阻減一半,電壓增為兩倍,則其電流強度為原來的

  • (A) 1倍
  • (B) 2倍
  • (C) 4倍
  • (D) 8倍

正確答案:C

詳解:電阻減半、電壓加倍,I=V÷R=(2V)÷(R/2)=4倍。

題號 1-10 單題頁

下列金屬中導電率以何者為高?

  • (A) 鐵
  • (B) 銅
  • (C) 鋁
  • (D) 銀

正確答案:D

詳解:金屬導電率由高至低為銀>銅>鋁>鐵,銀最高。

題號 1-11 單題頁

如下圖所示A、B、C任意兩端之電阻為

第 1-11 題附圖
  • (A) 3Ω
  • (B) 6Ω
  • (C) 9Ω
  • (D) 12Ω

正確答案:B

詳解:任兩端間為9Ω與(9+9)Ω並聯,9×18÷27=6Ω。

題號 1-12 單題頁

電感性之電路中,其電流較電壓

  • (A) 超前
  • (B) 滯後
  • (C) 同相
  • (D) 反相

正確答案:B

詳解:電感性電路中,電流落後電壓。

題號 1-13 單題頁

三相平衡交流電路中,其相角差互為

  • (A) 360度
  • (B) 180度
  • (C) 120度
  • (D) 90度

正確答案:C

詳解:三相平衡電路相角差互為120度。

題號 1-14 單題頁

7200V/120V單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測得電壓為105V,當二次側電壓提高約110V時,則一次側分接頭應選用

  • (A) 7200V
  • (B) 6900V
  • (C) 6600V
  • (D) 6300V

正確答案:C

詳解:電壓與分接頭電壓成反比,6,900×105÷110≈6,586V,應選6,600V。

題號 1-15 單題頁

分別將R、2R、3R之三個電阻並聯後,各電阻上電流大小之比為

  • (A) 1:2:3
  • (B) 3:2:1
  • (C) 6:3:2
  • (D) 9:4:1

正確答案:C

詳解:並聯電壓相同,電流與電阻成反比,1/R:1/2R:1/3R=6:3:2。

題號 1-16 單題頁

如下圖,通過7歐姆電阻之電流I₁為

第 1-16 題附圖
  • (A) 1安培
  • (B) 3安培
  • (C) 7安培
  • (D) 10安培

正確答案:B

詳解:分流:I₁=10×3÷(7+3)=3A。

題號 1-17 單題頁

電度的單位為

  • (A) 瓩時
  • (B) 安培
  • (C) 伏特
  • (D) 焦耳

正確答案:A

題號 1-18 單題頁

200伏特、100瓦特白熾燈,若連接於100伏特電源時,其消耗電力為

  • (A) 200瓦特
  • (B) 100瓦特
  • (C) 50瓦特
  • (D) 25瓦特

正確答案:D

詳解:R=200²÷100=400Ω,100V時P=100²÷400=25W。

題號 1-19 單題頁

在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為

  • (A) 成二次方比
  • (B) 成三次方比
  • (C) 成反比
  • (D) 成正比

正確答案:D

詳解:依歐姆定律I=V/R,電阻固定時電流與電壓成正比。

題號 1-20 單題頁

將R₁及R₂兩個電阻並聯後,其等值電阻R應為

  • (A) R₁ R₂/(R₁+ R₂)
  • (B) R₁ R₂/(R₁ ₂ + R₂ ₂)₂
  • (C) R₁ R₂/(R₁ + R₂)₂
  • (D) (R₁ + R₂)/ R₁ R₂

正確答案:A

詳解:兩電阻並聯等值電阻=R₁R₂÷(R₁+R₂)。

題號 1-21 單題頁

以600/5A比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為

  • (A) 600A
  • (B) 480A
  • (C) 360A
  • (D) 240A

正確答案:C

詳解:比流器變比=600÷5=120,實際電流=3×120=360A。

題號 1-22 單題頁

導線附近放置磁針,當電流通過導線時,磁針發生偏轉,這種現象叫做

  • (A) 電流的磁效應
  • (B) 電磁感應
  • (C) 磁感應
  • (D) 磁動勢

正確答案:A

詳解:電流通過導線使磁針偏轉,稱為電流的磁效應。

題號 1-23 單題頁

被感應之電流有對感應方向反作用之定律為

  • (A) 佛來銘定律
  • (B) 安培定律
  • (C) 楞次定律
  • (D) 歐姆定律

正確答案:C

詳解:楞次定律:感應電流方向總是反抗產生它的磁通變化。

題號 1-24 單題頁

電流通過導線時,所生磁力線的方向,可由何者得知?

  • (A) 安培右手定則
  • (B) 安培左手定則
  • (C) 佛來銘右手定則
  • (D) 佛來銘左手定則

正確答案:A

詳解:電流所生磁力線方向用安培右手定則判斷。

題號 1-25 單題頁

交流電路內,伏特表或安培表的讀數所表示者為

  • (A) 最大值
  • (B) 有效值
  • (C) 平均值
  • (D) 最小值

正確答案:B

詳解:交流電路中伏特表、安培表讀數為有效值。

題號 1-26 單題頁

電鈴能響,是因電的

  • (A) 熱效應
  • (B) 磁效應
  • (C) 光電效應
  • (D) 感應

正確答案:B

詳解:電鈴利用電流通過線圈產生磁力吸動鐵片,屬電的磁效應。

題號 1-27 單題頁

依電路圖所示其I的電流值等於

第 1-27 題附圖
  • (A) 5A
  • (B) 10A
  • (C) 15A
  • (D) 20A

正確答案:B

詳解:依克希荷夫電流定律,流入20A,流出10A,另一支路電流為20-10=10A。

題號 1-28 單題頁

依電路圖所示其I的電流值等於

第 1-28 題附圖
  • (A) VR
  • (B) RV
  • (C) R/V
  • (D) V/R

正確答案:D

詳解:歐姆定律:電流=電壓÷電阻,I=V/R。

題號 1-29 單題頁

純電感電路中,電流滯後電壓

  • (A) 0度
  • (B) 30度
  • (C) 60度
  • (D) 90度

正確答案:D

詳解:純電感電路中,電流滯後電壓90度。

題號 1-30 單題頁

純電容性電路中,電流超前電壓

  • (A) 180度
  • (B) 120度
  • (C) 90度
  • (D) 60度

正確答案:C

詳解:純電容電路中,電流超前電壓90度。

題號 1-31 單題頁

若把變壓器一次線圈匝數增加,則二次線圈兩端之電壓將

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:二次電壓=一次電壓×N₂÷N₁,一次匝數增加,二次電壓降低。

題號 1-32 單題頁

變壓器於Y形連接時,線電壓為相電壓的

第 1-32 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-33 單題頁

變壓器於△形連接時,線電壓為相電壓的

第 1-33 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-34 單題頁

變壓器於Y形連接時,線電流為相電流的

第 1-34 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-35 單題頁

變壓器於△形連接時,線電流為相電流的

第 1-35 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-36 單題頁

單相50kVA變壓器2台,V-V接線可供之三相電力滿載容量為

  • (A) 100kVA
  • (B) 86kVA
  • (C) 71kVA
  • (D) 50kVA

正確答案:B

詳解:V-V接線輸出容量為兩具容量和的86.6%,即100×0.866≈86kVA。

題號 1-37 單題頁

欲拆除比流器二次側之計量器,應先將二次側

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 接地
  • (D) 線路拆除

正確答案:A

詳解:拆除比流器二次側計量器前須先將二次側短路,避免開路產生高壓危險。

題號 1-38 單題頁

電壓值大小隨時間變化而改變,但方向不變,此種電源稱為

  • (A) 直流電源
  • (B) 交流電源
  • (C) 訊號源
  • (D) 諧波源

正確答案:A

詳解:電壓大小隨時間變化但方向不變,稱為直流電源(脈動直流)。

題號 1-39 單題頁

交流電係一種正負交變之電動勢,其在一定期間內變化次數稱為

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 週期
  • (D) 頻率

正確答案:D

詳解:交流電在一定期間(每秒)內變化的次數,稱為頻率。

題號 1-40 單題頁

並聯電路其等效電阻等於各分路電阻( )之倒數。

  • (A) 平均數
  • (B) 倒數和
  • (C) 總和
  • (D) 平方和

正確答案:B

詳解:並聯電路等效電阻的倒數等於各分路電阻倒數之和。

題號 1-41 單題頁

電流通過電阻器產生熱量,如果電流加倍,通電時間相同,則產生之熱量為原來的

  • (A) 0.5倍
  • (B) 2倍
  • (C) 3倍
  • (D) 4倍

正確答案:D

詳解:熱量Q=I²Rt,電流加倍,熱量變為原來的4倍。

題號 1-42 單題頁

電爐供電電壓較其額定值高出5%時,其輸入電力將較其額定值

  • (A) 增加10%以上
  • (B) 增加5%以上
  • (C) 減少5%以上
  • (D) 減少10%以上

正確答案:A

詳解:P=V²÷R,電壓高5%,功率為1.05²=1.1025倍,增加約10%以上。

題號 1-43 單題頁

若將額定220V、1000W的電爐接在110V的電源,其消耗的電力為

  • (A) 1000W
  • (B) 500W
  • (C) 250W
  • (D) 125W

正確答案:C

詳解:電壓減半,功率變為1/4,1,000W×(110/220)²=250W。

題號 1-44 單題頁

若將額定電壓100V、1kW的電熱器接在90V的電源,其消耗電力約為

  • (A) 700W
  • (B) 800W
  • (C) 900W
  • (D) 1000W

正確答案:B

詳解:P=1,000×(90÷100)²=810W,約800W。

題號 1-45 單題頁

有100瓦電燈3盞、60瓦電燈5盞、40瓦電燈10盞,若每燈每晚平均用電3小時,則每月用電度數為

  • (A) 30度
  • (B) 90度
  • (C) 180度
  • (D) 270度

正確答案:B

詳解:總功率=300+300+400=1,000W,每月用電=1kW×3h×30天=90度。

題號 1-46 單題頁

下圖中,10Ω電阻之電功率為

第 1-46 題附圖
  • (A) 150W
  • (B) 200W
  • (C) 250W
  • (D) 300W

正確答案:C

詳解:10Ω與兩個20Ω並聯(10Ω)串聯,總20Ω,I=100÷20=5A,P=5²×10=250W。

題號 1-47 單題頁

電功率的單位為

  • (A) 瓦特
  • (B) 伏安
  • (C) 瓦時
  • (D) 焦耳

正確答案:A

詳解:電功率的單位為瓦特(W)。

題號 1-48 單題頁

焦耳等於

  • (A) 安培×伏特
  • (B) 庫侖×伏特
  • (C) 安培×小時
  • (D) 安培×歐姆

正確答案:B

詳解:焦耳=庫侖×伏特(功=電荷×電壓)。

題號 1-49 單題頁

額定電壓100伏,50瓦燈泡三個並聯後,再與額定電壓100伏、100瓦之燈泡一個串聯,然後裝於200伏的電路上,則50瓦之燈泡所受之電壓約為

  • (A) 80伏
  • (B) 100伏
  • (C) 130伏
  • (D) 200伏

正確答案:A

詳解:50W燈R=200Ω,三個並聯66.7Ω,與100W燈100Ω串聯,並聯部分電壓=200×66.7÷166.7=80V。

題號 1-50 單題頁

設有一銅導體在65.5℃時的電阻為15歐姆,則在15.5℃時的電阻約為:

  • (A) 15歐姆
  • (B) 12.5歐姆
  • (C) 10歐姆
  • (D) 7.5歐姆

正確答案:B

詳解:銅的電阻與(234.5+溫度)成正比,R₁₅.₅=15×250÷300=12.5Ω。

題號 1-51 單題頁

下圖所示電路,燈泡額定電壓為5伏特,欲得額定電流為1安培時,則應串聯電阻R為

第 1-51 題附圖
  • (A) 1歐姆
  • (B) 2歐姆
  • (C) 3歐姆
  • (D) 4歐姆

正確答案:C

詳解:串聯電阻分壓8-5=3V,電流1A,R=3÷1=3Ω。

題號 1-52 單題頁

下圖所示電路,設有一直流10伏特的電壓表其內部電阻(RV)為150歐姆,今欲使用此電壓表測定110伏特之電壓,則應串聯電阻(RS)為

第 1-52 題附圖
  • (A) 500歐姆
  • (B) 1000歐姆
  • (C) 1500歐姆
  • (D) 2000歐姆

正確答案:C

詳解:電壓表10V時電流=10÷150,其餘100V由Rs分擔,Rs=100÷(10÷150)=1,500Ω。

題號 1-53 單題頁

將1000微法拉之電容器,接於600伏特之電源上,持續以電流為0.2安培保持充電,試求此電容器充滿時所需時間為

  • (A) 1秒
  • (B) 2秒
  • (C) 3秒
  • (D) 4秒

正確答案:C

詳解:Q=CV=1,000μF×600V=0.6C,t=Q÷I=0.6÷0.2=3秒。

題號 1-54 單題頁

下圖所示電路,在節點C之電流Ic為

第 1-54 題附圖
  • (A) 6安培
  • (B) 8安培
  • (C) 10安培
  • (D) 12安培

正確答案:D

詳解:由節點電流定律,A點流入4+8=12A,匯流到C點流出12A。

題號 1-55 單題頁

使用二瓦特表測量三相平衡電路之功率時,如W₁=W₂,則此三相負載之功率因數為

  • (A) 0
  • (B) 0.5
  • (C) 0.8
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:二瓦特表法中W₁=W₂時,負載功率因數為1。

題號 1-56 單題頁

以電壓、電流及電功率計測量時,下列何圖為正確?

第 1-56 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-57 單題頁

試求三相220伏、12馬力之電動機(效率及功率因數均為80%),其負載電流約為

  • (A) 40安培
  • (B) 50安培
  • (C) 60安培
  • (D) 70安培

正確答案:A

詳解:輸入功率=12×746÷0.8≈11.2kW,I=11,200÷(√3×220×0.8)≈37A,約40A。

題號 1-58 單題頁

3φ4W 220/380伏供電之三相器具使用電壓應為

  • (A) 110伏
  • (B) 220伏
  • (C) 380伏
  • (D) 440伏

正確答案:C

詳解:3φ4W 220/380V系統,三相器具使用電壓為線電壓380V。

題號 1-59 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」規定,線路相間電壓在多少伏特以下之電壓稱為低壓?

  • (A) 300伏特
  • (B) 600伏特
  • (C) 750伏特
  • (D) 1000伏特

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,線間電壓750V以下稱為低壓。

題號 1-60 單題頁

如下圖所示A、B、C任意兩端之電阻為

第 1-60 題附圖
  • (A) 2Ω
  • (B) 3Ω
  • (C) 6Ω
  • (D) 9Ω

正確答案:A

詳解:任兩端間為3Ω與(3+3)Ω並聯,3×6÷9=2Ω。

題號 1-61 單題頁

表示蓄電池容量之單位為

  • (A) HZ
  • (B) kWH
  • (C) AH
  • (D) kVA

正確答案:C

詳解:蓄電池容量以安培小時(AH)表示。

題號 1-62 單題頁

提高配電電壓之優點為

  • (A) 減少線路損失
  • (B) 增加安全距離
  • (C) 增加絕緣設備
  • (D) 導線線徑增大

正確答案:A

詳解:提高配電電壓,同功率下電流減小,線路損失減少。

題號 1-63 單題頁

繞有200匝線圈之電磁鐵,通以2安培的電流時,則該電磁鐵之磁動勢為

  • (A) 100安培匝
  • (B) 200安培匝
  • (C) 300安培匝
  • (D) 400安培匝

正確答案:D

詳解:磁動勢=匝數×電流=200×2=400安培匝。

題號 1-64 單題頁

交流電壓之有效值為最大值的

  • (A) 0.636倍
  • (B) 0.707倍
  • (C) 1.111倍
  • (D) 1.414倍

正確答案:B

詳解:交流電壓有效值=最大值÷√2=0.707倍最大值。

題號 1-65 單題頁

交流電壓之最大值為有效值的

第 1-65 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-66 單題頁

三個8伏特的電池並聯後的電壓為

  • (A) 2伏特
  • (B) 4伏特
  • (C) 6伏特
  • (D) 8伏特

正確答案:D

詳解:相同電池並聯,電壓不變,仍為8V。

題號 1-67 單題頁

三個4歐姆電阻串聯後,再與12歐姆之電阻並聯,則總電阻為

  • (A) 2歐姆
  • (B) 4歐姆
  • (C) 6歐姆
  • (D) 8歐姆

正確答案:C

詳解:三個4Ω串聯=12Ω,與12Ω並聯=12×12÷24=6Ω。

題號 1-68 單題頁

四個12歐姆電阻並聯則總電阻為

  • (A) 2歐姆
  • (B) 3歐姆
  • (C) 4歐姆
  • (D) 6歐姆

正確答案:B

詳解:四個12Ω並聯,R=12÷4=3Ω。

題號 1-69 單題頁

三個5歐姆電阻串聯則總電阻為

  • (A) 3歐姆
  • (B) 5歐姆
  • (C) 10歐姆
  • (D) 15歐姆

正確答案:D

詳解:串聯電阻相加,5×3=15Ω。

題號 1-70 單題頁

三個8伏特的電池串聯後之電壓為

  • (A) 8伏特
  • (B) 16伏特
  • (C) 24伏特
  • (D) 32伏特

正確答案:C

詳解:電池串聯電壓相加,8×3=24V。

題號 1-71 單題頁

如下圖所示I₁之電流為

第 1-71 題附圖
  • (A) 2安培
  • (B) 3安培
  • (C) 4安培
  • (D) 5安培

正確答案:C

詳解:並聯2Ω與4Ω分流,由圖得I₁=6×4÷(2+4)=4A。

題號 1-72 單題頁

試求200伏特,1000瓦特之電熱器,其電熱線之電阻為

  • (A) 20歐姆
  • (B) 30歐姆
  • (C) 40歐姆
  • (D) 50歐姆

正確答案:C

詳解:R=V²÷P=200²÷1,000=40Ω。

題號 1-73 單題頁

電阻為200歐姆之電熱線通過5安培之電流20分鐘,其所產生之熱量為

  • (A) 1000仟卡
  • (B) 1100仟卡
  • (C) 1240仟卡
  • (D) 1440仟卡

正確答案:D

詳解:Q=I²Rt=25×200×1,200=6×10⁶J,÷4,186≈1,433kcal,約1,440仟卡。

題號 1-74 單題頁

A、B兩點電位差9伏特,若將一電荷由A點移至B點,需作功18焦耳,則該電荷量為

  • (A) 1庫倫
  • (B) 2庫倫
  • (C) 3庫倫
  • (D) 4庫倫

正確答案:B

詳解:W=QV,Q=18÷9=2庫倫。

題號 1-75 單題頁

有一電壓為110伏特之電路,電流為5安培,則此電路的電阻為

  • (A) 22歐姆
  • (B) 25歐姆
  • (C) 30歐姆
  • (D) 35歐姆

正確答案:A

詳解:R=V÷I=110÷5=22Ω。

題號 1-76 單題頁

A、B兩點電位差為6伏特,若將5庫侖的電荷量由A點移至B點,需作功

  • (A) 15焦耳
  • (B) 20焦耳
  • (C) 25焦耳
  • (D) 30焦耳

正確答案:D

詳解:W=QV=5×6=30焦耳。

題號 1-77 單題頁

如果在0.02秒內有一庫倫的電量通過一銅導線,其電流為

  • (A) 30安培
  • (B) 40安培
  • (C) 50安培
  • (D) 100安培

正確答案:C

詳解:I=Q÷t=1÷0.02=50A。

題號 1-78 單題頁

在導體中若通過該導體之電流為0.3安培,則一分鐘通過該導體之電荷量為

  • (A) 3庫倫
  • (B) 6庫倫
  • (C) 10庫倫
  • (D) 18庫倫

正確答案:D

詳解:Q=It=0.3×60=18庫倫。

題號 1-79 單題頁

右列金屬之電阻係數最大者為

  • (A) 鋁
  • (B) 金
  • (C) 鎳鉻線
  • (D) 銅

正確答案:C

詳解:鎳鉻線為電熱合金,電阻係數遠大於鋁、金、銅。

題號 1-80 單題頁

變壓器之一次側外加電壓為額定電壓2倍時,則其鐵損為原來的

  • (A) 1/4倍
  • (B) 1倍
  • (C) 2倍
  • (D) 4倍

正確答案:D

詳解:鐵損與電壓平方成正比,電壓加倍,鐵損為4倍。

題號 1-81 單題頁

變壓器之開路試驗是測定變壓器

  • (A) 銅損
  • (B) 鐵損
  • (C) 負載
  • (D) 功率因數

正確答案:B

詳解:開路試驗在額定電壓下測得的損失為鐵損。

題號 1-82 單題頁

變壓器之短路試驗是測定變壓器

  • (A) 銅損
  • (B) 鐵損
  • (C) 負載
  • (D) 功率因數

正確答案:A

詳解:短路試驗在額定電流下測得的損失為銅損。

題號 1-83 單題頁

感應電動機裝設並聯電容器的目的為

  • (A) 增加轉矩
  • (B) 減少噪音
  • (C) 減少線路電流
  • (D) 增加起動電流

正確答案:C

詳解:感應電動機裝並聯電容器,供給無效功率,提高功因,減少線路電流。

題號 1-84 單題頁

三相變壓器15kVA,其220V二次側電流為

  • (A) 30A
  • (B) 39.5A
  • (C) 42A
  • (D) 45A

正確答案:B

詳解:I=15,000÷(√3×220)≈39.4A。

題號 1-85 單題頁

四極交流機一週機械角等於

  • (A) 180°
  • (B) 270°
  • (C) 360°
  • (D) 720°

正確答案:C

詳解:機械角一週恆為360°(電工角=極對數×機械角)。

題號 1-86 單題頁

三相感應電動機Y-Δ降壓起動之際,其起動電流約為全壓起動電流的

  • (A) 1/2倍
  • (B) 1/3倍
  • (C) 1/4倍
  • (D) 1/6倍

正確答案:B

詳解:Y-Δ起動時線電流約為全壓起動的1/3倍。

題號 1-87 單題頁

額定電壓110V,容量2kW及1kW的電熱器,串接於220V電源時,1kW電熱器之端電壓為

  • (A) 73.3V
  • (B) 110V
  • (C) 146.7V
  • (D) 220V

正確答案:C

詳解:2kW者R=6.05Ω、1kW者R=12.1Ω,串接220V,1kW端電壓=220×12.1÷18.15≈146.7V。

題號 1-88 單題頁

電壓110伏特之電路,分別串接2、3、5歐姆的電阻成一電路,則3歐姆電阻的端電壓為

  • (A) 11伏特
  • (B) 33伏特
  • (C) 44伏特
  • (D) 66伏特

正確答案:B

詳解:串聯總電阻10Ω,I=110÷10=11A,3Ω電阻端電壓=11×3=33V。

題號 1-89 單題頁

5kΩ、20kW之電阻器可容許通過的最大電流值為

  • (A) 1A
  • (B) 2A
  • (C) 3A
  • (D) 4A

正確答案:B

詳解:P=I²R,I=√(20,000÷5,000)=2A(題中單位依官方答案視為20kW)。

題號 1-90 單題頁

電路中若電壓為110伏特,電阻為10歐姆,則流經該電阻之電流為

  • (A) 0.09安培
  • (B) 10安培
  • (C) 11安培
  • (D) 1100安培

正確答案:C

詳解:I=V÷R=110÷10=11A。

題號 1-91 單題頁

如果在0.02秒內有1庫倫的電量通過一銅導線,則電流為

  • (A) 20安培
  • (B) 50安培
  • (C) 80安培
  • (D) 110安培

正確答案:B

詳解:I=Q÷t=1÷0.02=50A。

題號 1-92 單題頁

電源電壓為110伏特之電路,當一20歐姆的電阻跨接於其兩端,如該電阻之端電壓為100伏特時,則電源內阻為

  • (A) 2歐姆
  • (B) 4歐姆
  • (C) 6歐姆
  • (D) 8歐姆

正確答案:A

詳解:負載電流=100÷20=5A,內壓降=110-100=10V,內阻=10÷5=2Ω。

題號 1-93 單題頁

有一額定為110伏特100瓦之燈泡,則該燈泡之燈絲電阻約為

  • (A) 101歐姆
  • (B) 111歐姆
  • (C) 121歐姆
  • (D) 131歐姆

正確答案:C

詳解:R=V²÷P=110²÷100=121Ω。

題號 1-94 單題頁

下圖CD兩點的端電壓為

第 1-94 題附圖
  • (A) 27.5V
  • (B) 55V
  • (C) 82.5V
  • (D) 110V

正確答案:D

詳解:各電阻並聯在110V電源兩端,CD兩點端電壓為110V。

題號 1-95 單題頁

三相交流回路按△結線,若三相負載平衡時,已知其相電壓為220伏特,則線電壓為

  • (A) 110伏特
  • (B) 220伏特
  • (C) 380伏特
  • (D) 440伏特

正確答案:B

詳解:△結線的線電壓等於相電壓,為220V。

題號 1-96 單題頁

下圖如C₁=C₂=C₃=15法拉,則總電容量為

第 1-96 題附圖
  • (A) 5法拉
  • (B) 15法拉
  • (C) 30法拉
  • (D) 45法拉

正確答案:A

詳解:三個15F電容串聯,C=15÷3=5F。

題號 1-97 單題頁

下圖如C₁=C₂=C₃=6法拉,則總電容量為

第 1-97 題附圖
  • (A) 2法拉
  • (B) 6法拉
  • (C) 18法拉
  • (D) 24法拉

正確答案:C

詳解:三個6F電容並聯,C=6×3=18F。

題號 1-98 單題頁

下圖如L₁=L₂=4亨利,則總電感量為

第 1-98 題附圖
  • (A) 2亨利
  • (B) 4亨利
  • (C) 8亨利
  • (D) 16亨利

正確答案:A

詳解:L₁與L₂並聯,總電感=(4×4)÷(4+4)=2亨利。

題號 1-99 單題頁

目前我國供電電壓頻率為

  • (A) 50Hz
  • (B) 60Hz
  • (C) 50及60Hz
  • (D) 0Hz

正確答案:B

詳解:我國供電頻率為60Hz。

題號 1-100 單題頁

交流波之種類不包括下列何者

  • (A) 正弦波
  • (B) 三角波
  • (C) 鋸齒波
  • (D) 脈衝波

正確答案:D

詳解:交流波形有正弦波、三角波、鋸齒波;脈衝波不屬交流波種類(依官方答案)。

題號 1-101 單題頁

已知頻率為60Hz,試求其週期為

  • (A) 16.7ms
  • (B) 1ms
  • (C) 60ms
  • (D) 8.8ms

正確答案:A

詳解:週期T=1÷f=1÷60≈16.7ms。

題號 1-102 單題頁

已知週期0.5ms,試求其頻率為

  • (A) 5kHz
  • (B) 2kHz
  • (C) 10kHz
  • (D) 2.5kHz

正確答案:B

詳解:頻率f=1÷T=1÷0.5ms=2kHz。

題號 1-103 單題頁

儲能元件或儲能元件所組成的電路,於所儲存能量對所消耗能量的比率,稱之為

  • (A) P值
  • (B) S值
  • (C) Q值
  • (D) T值

正確答案:C

詳解:儲存能量對消耗能量的比率,稱為品質因數Q值。

題號 1-104 單題頁

電路中電感器元件,其電流滯後電壓

  • (A) 90°
  • (B) 30°
  • (C) 60°
  • (D) -90°

正確答案:A

詳解:電感器電流滯後電壓90°。

題號 1-105 單題頁

電路中電容器元件,其電壓滯後電流

  • (A) -90°
  • (B) 30°
  • (C) 60°
  • (D) 90°

正確答案:D

詳解:電容器電流超前電壓90°,即電壓滯後電流90°。

題號 1-106 單題頁

負載由230伏電力線取用20安培的電流,試求其視在功率

  • (A) 9.2仟伏安
  • (B) 4.6仟伏安
  • (C) 1.15仟伏安
  • (D) 10仟伏安

正確答案:B

詳解:視在功率S=V×I=230×20=4,600VA=4.6kVA。

題號 1-107 單題頁

有一負載吸收10kW的平均功率,若無效功率為0Var,試求其功率因數為

  • (A) 0
  • (B) 0.1
  • (C) 1
  • (D) 0.5

正確答案:C

詳解:無效功率為0,S=P,功率因數=P÷S=1。

題號 1-108 單題頁

有一負載吸收10kW的平均功率,若無效功率為5kVar,試求其功率因數為

  • (A) 0
  • (B) 0.25
  • (C) 0.894
  • (D) 0.5

正確答案:C

詳解:S=√(10²+5²)≈11.18kVA,pf=10÷11.18≈0.894。

題號 1-109 單題頁

含有電阻、電感及電容特性電路,當電感與電容在某工作頻率下,發生諧振,此種電路稱之為

  • (A) 共頻電路
  • (B) 諧振電路
  • (C) 共振電路
  • (D) 響應電路

正確答案:B

詳解:電感與電容在某頻率發生諧振的電路,稱為諧振電路。

題號 1-110 單題頁

含有電阻、電感及電容特性電路,當電感與電容在某工作頻率下,發生諧振,此種頻率稱之為

  • (A) 共頻頻率
  • (B) 諧振頻率
  • (C) 共振頻率
  • (D) 響應頻率

正確答案:B

詳解:電感與電容發生諧振的頻率,稱為諧振頻率。

題號 1-111 單題頁

RLC並聯諧振電路,會得到之電流值為

  • (A) 不影響
  • (B) 震盪
  • (C) 最小值
  • (D) 最大值

正確答案:C

詳解:RLC並聯諧振時總阻抗最大,電流為最小值。

題號 1-112 單題頁

RLC串聯諧振電路,會得到之電流值為

  • (A) 不影響
  • (B) 震盪
  • (C) 最小值
  • (D) 最大值

正確答案:D

詳解:RLC串聯諧振時阻抗最小(Z=R),電流為最大值。

基本技能

題號 2-1 單題頁

配電管路之回填砂應分層夯實或滾壓,若使用木夯者,每層夯實厚度為

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:B

詳解:配電管路回填砂分層夯實,使用木夯每層夯實厚度20公分。

題號 2-2 單題頁

混凝土管路在交通量繁多且須短時間內完成時,混凝土內可添加

  • (A) 強塑劑
  • (B) 防水劑
  • (C) 快乾劑
  • (D) 飛灰

正確答案:C

詳解:交通繁多須短時間完成時,混凝土內可添加快乾劑以縮短凝固時間。

題號 2-3 單題頁

人孔內之接地棒預留孔或其間隙,應以多少配比之水泥砂漿填塞?

  • (A) 1:1
  • (B) 1:2
  • (C) 1:3
  • (D) 1:4

正確答案:A

詳解:人孔內接地棒預留孔或間隙以1:1水泥砂漿填塞,確保密實防水。

題號 2-4 單題頁

現場灌注人孔可適用於地下埋設物複雜且交通封閉之道路,主要因為具有何種特徵?

  • (A) 體型可伸縮
  • (B) 防水效果
  • (C) 承受重載壓力
  • (D) 施工耗力

正確答案:A

詳解:現場灌注人孔體型可隨地下管線與場地調整伸縮,適用於地下埋設物複雜處。

題號 2-5 單題頁

預鑄人孔可適用於市區街道下,主要因為具有何種特徵?

  • (A) 運搬便利
  • (B) 體型縮小
  • (C) 品質可靠
  • (D) 施工簡速

正確答案:D

詳解:預鑄人孔在工廠製造,現場組裝施工簡速,適用於市區街道下。

題號 2-6 單題頁

抓鉤器係連接何種設備使用?

  • (A) 塑膠穿引帶
  • (B) 管路清除夾
  • (C) 管路清除器
  • (D) 管路清潔刷

正確答案:A

詳解:抓鉤器連接塑膠穿引帶使用,用於管路穿線引導。

題號 2-7 單題頁

為免損及設備安全,於地下管路工程開工前,應先獲知

  • (A) 挖路許可證
  • (B) 廢土棄置資料
  • (C) 地下埋設管線資料
  • (D) 工程設計資料

正確答案:C

詳解:開工前應先取得地下埋設管線資料,避免挖損其他設施。

題號 2-8 單題頁

配電場所面積20平方公尺以上未滿100平方公尺其防火門寬度不得小於

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.2公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 1.8公尺

正確答案:D

詳解:配電場所面積20平方公尺以上未滿100平方公尺,防火門寬度不得小於1.8公尺。

題號 2-9 單題頁

從事高壓電纜之絕緣電阻測試工作,高阻計應使用何種規格?

  • (A) 500伏特
  • (B) 1000伏特
  • (C) 1500伏特
  • (D) 2000伏特

正確答案:B

詳解:高壓電纜絕緣電阻測試,高阻計應使用1,000伏特規格。

題號 2-10 單題頁

敷設電纜工作應注意避免電纜外皮受損,因此不宜在何種環境拖拉?

  • (A) 雨水中
  • (B) 潤滑油中
  • (C) 滑車組上
  • (D) 路面上

正確答案:D

詳解:電纜不宜在粗糙的路面上拖拉,以免外皮磨損受損。

題號 2-11 單題頁

預鑄型屋內電纜終端接頭之接地眼,應注意避免有( )致及無法修復。

  • (A) 遮蔽銅線固定鬆動
  • (B) 遮蔽銅線紮頭未緊密
  • (C) 遮蔽銅線短緊
  • (D) 斷裂

正確答案:D

詳解:預鑄型屋內電纜終端接頭接地眼,應避免遮蔽銅線斷裂而致無法修復。

題號 2-12 單題頁

電纜直線接頭之壓接套管,於壓接後形成弓狀之現象,係因( )所致。

  • (A) 套管規格不符
  • (B) 壓縮鍵不符
  • (C) 壓縮器壓力不足
  • (D) 每次未轉90度壓接

正確答案:D

詳解:壓接套管壓接後形成弓狀,係因每次壓接未旋轉90度。

題號 2-13 單題頁

預鑄型屋內電纜終端接頭處理時,電力錐與電纜之外半導體未完整密合係

  • (A) 絕緣體受傷
  • (B) 外半導體受傷
  • (C) 矽脂膏塗多
  • (D) 未用力旋緊

正確答案:D

詳解:電力錐與電纜外半導體未完整密合,係因未用力旋緊。

題號 2-14 單題頁

於高壓電纜接頭處理時,應禁用之物料為( )以免影響品質。

  • (A) 油垢布
  • (B) 白細布
  • (C) 塑膠套
  • (D) 石油精

正確答案:A

詳解:高壓電纜接頭處理應禁用油垢布,以免污染絕緣表面影響品質。

題號 2-15 單題頁

於電纜絕緣體表面加塗矽脂膏之手指,應以( )為之。

  • (A) 赤裸
  • (B) 加套塑膠套
  • (C) 加套乾布
  • (D) 加套棉紗手套

正確答案:B

詳解:塗矽脂膏的手指應加套塑膠套,避免手上污物沾污絕緣體。

題號 2-16 單題頁

低壓電纜接頭之絕緣補強,應使用

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) 防水膠帶
  • (C) 絕緣膠膏帶
  • (D) 矽橡皮膠帶

正確答案:C

詳解:低壓電纜接頭的絕緣補強使用絕緣膠膏帶。

題號 2-17 單題頁

於地下配電室內從事各種電纜接頭處理時,應免考慮( )即可進行工作。

  • (A) 線路名稱
  • (B) 送電狀態
  • (C) 漏水情形
  • (D) 天候狀況

正確答案:D

詳解:地下配電室內處理電纜接頭,天候不影響室內作業,應免考慮天候狀況。

題號 2-18 單題頁

配電用變壓器之一、二次側電纜有分隔裝置者,係屬

  • (A) 普通型變壓器
  • (B) 改良套管型變壓器
  • (C) 單相橫式亭置式變壓器
  • (D) 三相亭置式變壓器

正確答案:D

詳解:一、二次側電纜有分隔裝置的配電用變壓器,屬三相亭置式變壓器。

題號 2-19 單題頁

變壓器之絕緣電阻值,隨油溫升高而

  • (A) 降低
  • (B) 增高
  • (C) 不變
  • (D) 兩者之間無關係

正確答案:A

詳解:變壓器絕緣電阻隨油溫升高而降低。

題號 2-20 單題頁

高阻計用以測量

  • (A) 接地電阻
  • (B) 絕緣電阻
  • (C) 導體電阻
  • (D) 變壓器之繞組電阻

正確答案:B

詳解:高阻計(絕緣電阻計)用來測量絕緣電阻。

題號 2-21 單題頁

為利施工安全,地下管路之路徑應選擇何種處所?

  • (A) 彎曲及高低差最小
  • (B) 地溫高
  • (C) 地下水及流砂
  • (D) 私有地

正確答案:A

詳解:為利施工安全,地下管路路徑應選擇彎曲及高低差最小的處所。

題號 2-22 單題頁

混凝土之拌合下列敘述何者正確?

  • (A) 水泥之品質愈粗愈易調勻,其黏結力愈高
  • (B) 水泥之品質愈細愈易調勻,其黏結力愈高
  • (C) 加水量之愈多愈易調勻,其黏結力愈高
  • (D) 加水量之愈少愈易調勻,其黏結力愈高

正確答案:B

詳解:水泥愈細愈易調勻、黏結力愈高;加水太多反使強度降低。

題號 2-23 單題頁

混凝土管路因施工費用極高,不適用於

  • (A) 市區小巷道
  • (B) 市區主要道路
  • (C) 饋線主幹管路
  • (D) 變電所出口管路

正確答案:A

詳解:混凝土管路施工費用高,不適用於市區小巷道。

題號 2-24 單題頁

直埋管路因施工簡速,適用於

  • (A) 市區快車道
  • (B) 市區慢車道
  • (C) 市區小巷道
  • (D) 鐵道下

正確答案:C

詳解:直埋管路施工簡速,適用於市區小巷道。

題號 2-25 單題頁

切割柏油路面前,於管溝路面上用何種物品劃出標示線?

  • (A) 機油
  • (B) 粉筆
  • (C) 麻繩
  • (D) 石灰粉

正確答案:D

詳解:切割柏油路面前,以石灰粉在管溝路面劃出標示線,清楚且不損路面。

題號 2-26 單題頁

為避免挖損其他管線,挖掘柏油層後,開始挖掘的深度約( )為宜。

  • (A) 10~20公分
  • (B) 15~25公分
  • (C) 20~30公分
  • (D) 25~35公分

正確答案:A

詳解:為避免挖損其他管線,挖掘柏油層後開始挖掘的深度約10~20公分為宜。

題號 2-27 單題頁

地下管路之挖溝,須先由

  • (A) 人孔一側依管路之方向挖掘
  • (B) 路基最高點依管路之方向挖掘
  • (C) 路基最低點依管路之方向挖掘
  • (D) 人孔間中心依管路之方向挖掘

正確答案:A

詳解:地下管路挖溝須先由人孔一側依管路方向挖掘,確保位置正確。

題號 2-28 單題頁

塑膠管之銜接,兩管之一端管口以木棒墊住後,用何種器具敲打?

  • (A) 鋼筋
  • (B) 鐵錘
  • (C) 石塊
  • (D) 水泥隔離板

正確答案:B

詳解:塑膠管銜接時,管口以木棒墊住後用鐵錘敲打,木棒可保護管口不受損。

題號 2-29 單題頁

塑膠管之銜接,兩管之一端管口,以何種器具敲打?

  • (A) 木槌
  • (B) 鐵錘
  • (C) 石塊
  • (D) 水泥隔離板

正確答案:A

詳解:塑膠管銜接直接敲打管口時,應用木槌,避免鐵錘等硬物損壞管口。

題號 2-30 單題頁

配電場所位於地下層之建築物,於地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口之防水閘門(板),設計高度自基地地面起算至少

  • (A) 30公分
  • (B) 60公分
  • (C) 90公分
  • (D) 120公分

正確答案:C

詳解:地下層配電場所對外出入口防水閘門(板),設計高度自基地地面起至少90公分,防止積水灌入。

題號 2-31 單題頁

500伏特高阻計適用於何種設備之絕緣電阻測定?

  • (A) 低壓設備
  • (B) 高壓設備
  • (C) 高壓電纜
  • (D) 通信機器

正確答案:A

詳解:500V高阻計適用於低壓設備的絕緣電阻測定。

題號 2-32 單題頁

高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E端子中G應接入

  • (A) 導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 遮蔽體
  • (D) 外半導體

正確答案:B

詳解:手搖式高阻計測電纜絕緣電阻,G(保護端)接絕緣體表面,消除表面漏電影響。

題號 2-33 單題頁

高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E端子中L應接入

  • (A) 導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 遮蔽體
  • (D) 外半導體

正確答案:A

詳解:高阻計L(線路端)接導體,測導體對遮蔽體的絕緣電阻。

題號 2-34 單題頁

高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E端子中E應接入

  • (A) 導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 遮蔽體
  • (D) 外半導體

正確答案:C

詳解:高阻計E(接地端)接遮蔽體,與導體間量測絕緣電阻。

題號 2-35 單題頁

導體的電阻與周圍溫度

  • (A) 成反比
  • (B) 成正比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:B

詳解:金屬導體電阻隨溫度上升而增加,兩者成正比。

題號 2-36 單題頁

下列何項為不符合預鑄型電纜接頭之特徵:

  • (A) 施工簡速
  • (B) 整件鑄造,性能可先檢查
  • (C) 施工技能良否影響小
  • (D) 材料可零星組合並採購

正確答案:D

詳解:預鑄型接頭為整件鑄造的成品,材料不能零星組合採購,故D不符合其特徵。

題號 2-37 單題頁

下列何項為不符合綁紮式電纜接頭之特徵?

  • (A) 施工繁雜
  • (B) 整件鑄造,性能可先檢查
  • (C) 施工技能良否影響大
  • (D) 材料可零星組合並採購

正確答案:B

詳解:綁紮式接頭施工繁雜、受技能影響大,材料可零星採購;整件鑄造先檢查性能是預鑄型特徵。

題號 2-38 單題頁

熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為

  • (A) 白色
  • (B) 藍色
  • (C) 粉紅色
  • (D) 橙紅色

正確答案:B

詳解:熱縮型接頭使用噴燈,火焰調節為藍色(溫度均勻、無碳煙)。

題號 2-39 單題頁

剝除高壓電纜外皮時,刀子切剖深度以外皮厚度之( )為宜。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 2/3

正確答案:D

詳解:剝除高壓電纜外皮時,刀切深度以外皮厚度的2/3為宜,避免傷及內部。

題號 2-40 單題頁

停電作業時,需先行放電,並接地後才可停電工作之設備為

  • (A) 變壓器
  • (B) 避雷器
  • (C) 電容器
  • (D) 比流器

正確答案:C

詳解:電容器停電後仍殘留電荷,須先放電並接地,才可進行停電工作。

題號 2-41 單題頁

電氣特性所稱BIL係指

  • (A) 額定電壓
  • (B) 電暈消失基準電壓
  • (C) 基準衝擊絕緣強度
  • (D) 最大啟斷電流

正確答案:C

詳解:BIL(Basic Impulse Insulation Level)指基準衝擊絕緣強度。

題號 2-42 單題頁

亭置式變壓器之高壓電纜終端接頭,係屬

  • (A) 橡皮電力錐
  • (B) 預鑄型肘型端頭
  • (C) 熱縮型電纜終端接頭
  • (D) 預張式電纜終端接頭

正確答案:B

詳解:亭置式變壓器的高壓電纜終端接頭為預鑄型肘型端頭。

題號 2-43 單題頁

熱縮型高壓電纜終端接頭附有防雨罩,目的是

  • (A) 抵抗沿面破壞
  • (B) 防雨
  • (C) 增加散熱效果
  • (D) 增加洩漏距離

正確答案:D

詳解:熱縮型終端接頭的防雨罩可增加洩漏(沿面)距離,防止沿面閃絡。

題號 2-44 單題頁

於交連PE電纜接頭處理時,常以PVC膠帶作為

  • (A) 記號用
  • (B) 防水用
  • (C) 絕緣膠膏帶之外層綁紮
  • (D) 高壓電纜之絕緣表面保護

正確答案:A

詳解:交連PE電纜接頭處理時,PVC膠帶常用作記號,事後拆除。

題號 2-45 單題頁

預鑄型肘型端頭處理時,不需用

  • (A) PVC膠帶
  • (B) 矽橡皮膠帶
  • (C) 絕緣膠膏帶
  • (D) 電纜用塑膠帶

正確答案:B

詳解:預鑄型肘型端頭處理用PVC膠帶、絕緣膠膏帶與電纜用塑膠帶,不需用矽橡皮膠帶。

題號 2-46 單題頁

預鑄型高壓電纜直線接頭處理時,不需用

  • (A) PVC膠帶
  • (B) 矽橡皮膠帶
  • (C) 絕緣膠膏帶
  • (D) 電纜用塑膠帶

正確答案:B

詳解:預鑄型直線接頭處理不需用矽橡皮膠帶,其他膠帶用於記號、絕緣補強及保護。

題號 2-47 單題頁

敷設高壓電纜最大拉力超過454公斤時,不適用之拉線工具為

  • (A) 電纜拉線眼
  • (B) 電纜拉線夾
  • (C) 拉線轉子
  • (D) 拖拉鋼索

正確答案:B

詳解:拉力超過454公斤時不可用電纜拉線夾,須用拉線眼直接連接導體拖拉。

題號 2-48 單題頁

敷設高壓電纜最大拉力超過454公斤時,拖拉時應使用

  • (A) 單口式電纜拉線夾
  • (B) 雙口式電纜拉線夾
  • (C) 開放式電纜拉線夾
  • (D) 電纜拉線眼

正確答案:D

詳解:最大拉力超過454公斤時,應使用電纜拉線眼直接拖拉導體。

題號 2-49 單題頁

電纜拖拉至拉線端人孔時,如遇任何彎曲半徑不足之轉彎者,施作電纜追補拖拉作業,應使用工具為

  • (A) 拉線眼
  • (B) 單口式拉線夾
  • (C) 雙口式拉線夾
  • (D) 開放式拉線夾

正確答案:C

詳解:拖拉至拉線端人孔、彎曲半徑不足處施作追補拖拉,使用雙口式電纜拉線夾。

題號 2-50 單題頁

於敷設電纜時,中間人孔電纜放置於固定架上所需之彎曲補償長度,施作電纜鬆弛拖拉作業,應使用工具為

  • (A) 拉線眼
  • (B) 單口式拉線夾
  • (C) 雙口式拉線夾
  • (D) 開放式拉線夾

正確答案:D

詳解:中間人孔彎曲補償的鬆弛拖拉作業,使用開放式拉線夾。

題號 2-51 單題頁

配電台構架應安裝接地線,所用PVC風雨線其線徑為

  • (A) 14平方公厘
  • (B) 22平方公厘
  • (C) 38平方公厘
  • (D) 60平方公厘

正確答案:B

詳解:配電台構架接地線使用22㎜² PVC風雨線。

題號 2-52 單題頁

非捲筒電纜裝載作業時,在成捆電纜之圓周應以繩索綁縛固定後吊至車上,綁縛固定點應取

  • (A) 1處
  • (B) 2處
  • (C) 3處
  • (D) 6處

正確答案:C

詳解:非捲筒成捆電纜裝載時,圓周應以繩索綁縛,綁縛固定點取3處,使重量平衡牢固。

題號 2-53 單題頁

於配電箱內高壓開關如相間及對地之距離不足時,應

  • (A) 加裝電木板
  • (B) 改用屋外型電纜終端接頭
  • (C) 換裝特大配電箱
  • (D) 拆除開關改直通

正確答案:A

詳解:配電箱內高壓開關相間及對地距離不足,應加裝電木板作絕緣隔離。

題號 2-54 單題頁

屋外配電場圍籬高度為多少公尺以上?

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 1.6公尺
  • (C) 1.7公尺
  • (D) 1.8公尺

正確答案:D

詳解:屋外配電場圍籬高度須在1.8公尺以上,防止人員進入。

題號 2-55 單題頁

屋外配電場圍籬水泥結構基礎深度為多少公分以上?

  • (A) 50公分
  • (B) 60公分
  • (C) 70公分
  • (D) 80公分

正確答案:B

詳解:屋外配電場圍籬水泥結構基礎深度須在60公分以上,確保穩固。

題號 2-56 單題頁

配電圖資符號係表示

第 2-56 題附圖
  • (A) 架空高壓線
  • (B) 架空低壓線
  • (C) 地下高壓線
  • (D) 地下低壓線

正確答案:C

詳解:符號為實線中間標示UG,表示地下高壓線。

題號 2-57 單題頁

配電圖資符號係表示

第 2-57 題附圖
  • (A) 架空高壓線
  • (B) 架空低壓線
  • (C) 地下高壓線
  • (D) 地下低壓線

正確答案:D

詳解:符號為虛線中間標示UG,表示地下低壓線。

題號 2-58 單題頁

配電圖資符號係表示

第 2-58 題附圖
  • (A) 高壓人孔
  • (B) 高壓手孔
  • (C) 低壓手孔
  • (D) 接戶箱

正確答案:D

詳解:方框內加一條斜線的符號,表示接戶箱。

題號 2-59 單題頁

配電圖資符號係表示

第 2-59 題附圖
  • (A) 亭置式變壓器
  • (B) 路燈專用亭置式變壓器
  • (C) 防水式變壓器
  • (D) 改良型變壓器

正確答案:B

詳解:圓內有圖形的三角形符號,表示路燈專用亭置式變壓器。

題號 2-60 單題頁

配電圖資符號係表示

第 2-60 題附圖
  • (A) 地下涵洞
  • (B) 地上配電場
  • (C) 地下配電場
  • (D) 配電室

正確答案:B

詳解:實心黑框的方形符號,表示地上配電場。

題號 2-61 單題頁

電纜接頭使用各種防水自融性絕緣膠帶或矽橡皮膠帶,除自相重疊1/2帶寬外,最外層應

  • (A) 由上往下綁紮
  • (B) 由下往上綁紮
  • (C) 先上後下綁紮
  • (D) 任意方向綁紮

正確答案:B

詳解:防水自融性膠帶或矽橡皮膠帶綁紮,除自相重疊1/2帶寬外,最外層應由下往上綁紮,利排水。

題號 2-62 單題頁

下圖係配電圖資穿線斷面圖,其中係表示

第 2-62 題附圖
  • (A) 高壓空管
  • (B) 低壓空管
  • (C) 高壓線管
  • (D) 低壓線管

正確答案:C

詳解:穿線斷面圖中的實心黑圓,表示高壓線管,空心表示空管。

題號 2-63 單題頁

肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭之表面應塗上

  • (A) 黃油
  • (B) 潤滑油
  • (C) 矽脂
  • (D) 石油精

正確答案:C

詳解:肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭表面應塗矽脂,利潤滑與密合防水。

題號 2-64 單題頁

熱縮式各種電纜接頭,施工時所使用之熱源以何種工具最適當?

  • (A) 汽油噴燈
  • (B) 瓦斯噴燈
  • (C) 電焊槍
  • (D) 電爐

正確答案:B

詳解:熱縮式電纜接頭施工的熱源以瓦斯噴燈最適當,火焰可調且較潔淨。

題號 2-65 單題頁

電力線路之管路與電訊線路之管路,如用泥土相隔時,其間隔不得小於

  • (A) 300毫米
  • (B) 400毫米
  • (C) 500毫米
  • (D) 600毫米

正確答案:A

詳解:電力線路管路與電訊線路管路以泥土相隔時,間隔不得小於300毫米。

題號 2-66 單題頁

地下配電管路埋設工程有崩塌之虞時或挖掘深度多少公尺以上時,應有擋土設施?

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:C

詳解:地下管路挖掘深度達1.5公尺以上或有崩塌之虞時,應有擋土設施。

題號 2-67 單題頁

地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用機器時,每層夯實厚度為

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:回填砂或級配分層夯實,使用機器時每層夯實厚度為30公分。

題號 2-68 單題頁

直埋管路隔離板應多少公尺裝置一處?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:C

詳解:直埋管路隔離板每3公尺裝置一處,以固定管間距。

題號 2-69 單題頁

混凝土管路隔離板應多少公尺裝置一組?

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:B

詳解:混凝土管路隔離板每2公尺裝置一組,以固定管間距。

題號 2-70 單題頁

地下管路塑膠管之銜接長度規定,管徑為6吋者銜接長度至少為

  • (A) 135㎜
  • (B) 145㎜
  • (C) 155㎜
  • (D) 165㎜

正確答案:D

詳解:塑膠管銜接長度規定:6吋管至少165㎜。

題號 2-71 單題頁

地下管路小角度轉彎角度不得超過

  • (A) 3度
  • (B) 5度
  • (C) 7度
  • (D) 9度

正確答案:C

詳解:地下管路小角度轉彎,每一接點最大彎度不得超過7度。

題號 2-72 單題頁

地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用木頭夯實者,每層夯實厚度為

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:B

詳解:回填砂或級配分層夯實,使用木夯者每層夯實厚度為20公分。

題號 2-73 單題頁

使用拌合機拌合混凝土,拌合機外周旋轉速度標準為每秒鐘

  • (A) 1公尺
  • (B) 2公尺
  • (C) 3公尺
  • (D) 4公尺

正確答案:A

詳解:拌合機拌合混凝土,外周旋轉速度標準為每秒1公尺。

題號 2-74 單題頁

無論採用何類預拌混凝土,在水泥與骨材加入拌合機後多久內必須開始拌合?

  • (A) 10分鐘
  • (B) 20分鐘
  • (C) 30分鐘
  • (D) 40分鐘

正確答案:C

詳解:預拌混凝土水泥與骨材加入拌合機後,須於30分鐘內開始拌合,避免初凝。

題號 2-75 單題頁

配電管路使用預拌混凝土車澆灌混凝土於管溝時,其導管出口處離澆灌混凝土之工作面不得超過

  • (A) 4公尺
  • (B) 3公尺
  • (C) 2公尺
  • (D) 1公尺

正確答案:D

詳解:預拌車澆灌管溝混凝土,導管出口離工作面不得超過1公尺,避免骨材分離。

題號 2-76 單題頁

為加速混凝土表面之凝固,添加快乾劑之份量約為水泥總重之

  • (A) 1%
  • (B) 2%
  • (C) 3%
  • (D) 4%

正確答案:B

詳解:為加速混凝土表面凝固,快乾劑添加量約為水泥總重的2%。

題號 2-77 單題頁

混凝土抽樣之試體,需經( )之養護後,始可測試其抗壓強度。

  • (A) 一星期
  • (B) 二星期
  • (C) 三星期
  • (D) 四星期

正確答案:D

詳解:混凝土抽樣試體須經四星期(28天)養護後才可測試抗壓強度。

題號 2-78 單題頁

現場灌注之人孔,其頂蓋模板須養護多久始可拆除?( )之後始可拆除。

  • (A) 一星期
  • (B) 二星期
  • (C) 三星期
  • (D) 四星期

正確答案:B

詳解:現場灌注人孔頂蓋模板須養護二星期後才可拆除,確保混凝土強度。

題號 2-79 單題頁

大型預鑄人孔接地棒,每座應裝釘

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:B

詳解:大型預鑄人孔每座須裝釘2支接地棒,確保接地可靠。

題號 2-80 單題頁

現場灌注之人孔,其澆灌側壁混凝土須為

  • (A) 1000psi
  • (B) 2000psi
  • (C) 3000psi
  • (D) 4000psi

正確答案:D

詳解:現場灌注人孔澆灌側壁混凝土抗壓強度須達4,000psi,以承受土壓與荷重。

題號 2-81 單題頁

高壓管路離地面下多少公分處應佈設標示帶?

  • (A) 10公分
  • (B) 30公分
  • (C) 50公分
  • (D) 70公分

正確答案:C

詳解:高壓管路離地面下50公分處佈設標示帶,提醒挖掘者注意。

題號 2-82 單題頁

低壓管路離地面下多少公分處應佈設標示帶?

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:D

詳解:低壓管路離地面下40公分處佈設標示帶。

題號 2-83 單題頁

管路完成後,每支導管須穿設直徑( )之尼龍繩一條。

  • (A) 2mm
  • (B) 4mm
  • (C) 6mm
  • (D) 8mm

正確答案:D

詳解:管路完成後,每支導管須穿設直徑8mm尼龍繩一條,供日後穿線拖拉用。

題號 2-84 單題頁

塑膠管之銜接,應將插入承口之塑膠管管口內外側磨成

  • (A) 15°斜角
  • (B) 30°斜角
  • (C) 45°斜角
  • (D) 60°斜角

正確答案:C

詳解:塑膠管銜接前,插入承口的管口內外側須磨成45°斜角,便於插入並避免刮傷。

題號 2-85 單題頁

配電室內防水工程須做( )防水處理。

  • (A) 一層
  • (B) 二層
  • (C) 三層
  • (D) 四層

正確答案:C

詳解:配電室內防水工程須做三層防水處理,確保防水效果。

題號 2-86 單題頁

20m²以下之配電室防火鐵門,其寬度不得小於

  • (A) 0.6公尺
  • (B) 0.9公尺
  • (C) 1.2公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:C

詳解:20m²以下配電室防火鐵門寬度不得小於1.2公尺,便於設備進出。

題號 2-87 單題頁

配電室接地棒裝設應分

  • (A) 一處
  • (B) 二處
  • (C) 三處
  • (D) 四處

正確答案:B

詳解:配電室接地棒裝設應分二處,提高接地可靠度。

題號 2-88 單題頁

由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管各管之間隔為

  • (A) 8公分
  • (B) 16公分
  • (C) 24公分
  • (D) 32公分

正確答案:B

詳解:屋外人孔引入配電室的預埋管,各管水平間隔為16公分。

題號 2-89 單題頁

由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管之上下層管距為

  • (A) 8公分
  • (B) 16公分
  • (C) 24公分
  • (D) 32公分

正確答案:B

詳解:屋外人孔引入配電室的預埋管,上下層管距為16公分。

題號 2-90 單題頁

屋外配電場變壓器基礎周圍( )範圍內,須舖設碎石。

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:屋外配電場變壓器基礎周圍30公分範圍內須舖碎石,利於排水與防止雜草。

題號 2-91 單題頁

15KV預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加AC電壓為

  • (A) 14kV
  • (B) 24kV
  • (C) 34kV
  • (D) 44kV

正確答案:C

詳解:15kV預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,加交流電壓34kV。

題號 2-92 單題頁

25KV預鑄型套管插頭耐電壓試驗,其加AC電壓為

  • (A) 10kV
  • (B) 20kV
  • (C) 30kV
  • (D) 40kV

正確答案:D

詳解:25kV預鑄型套管插頭耐電壓試驗,加交流電壓40kV。

題號 2-93 單題頁

11.4/22.8 KV連絡變壓器在22.8KV側裝避雷器,應採

  • (A) 14 kV級
  • (B) 18 kV級
  • (C) 22 kV級
  • (D) 26 kV級

正確答案:B

詳解:11.4/22.8kV連絡變壓器在22.8kV側裝避雷器,應採18kV級,依官方答案記。

題號 2-94 單題頁

高壓交連PE電纜正常連續運轉溫度為攝氏幾度

  • (A) 70
  • (B) 90
  • (C) 110
  • (D) 130

正確答案:B

詳解:高壓交連PE電纜正常連續運轉溫度為90℃。

題號 2-95 單題頁

"電纜拉線眼"之抗張力應在

  • (A) 1500公斤以上
  • (B) 1800公斤以上
  • (C) 2100公斤以上
  • (D) 2400公斤以上

正確答案:B

詳解:電纜拉線眼抗張力應在1,800公斤以上。

題號 2-96 單題頁

"電纜拉線夾"之抗張力應在

  • (A) 3000公斤以上
  • (B) 4000公斤以上
  • (C) 5000公斤以上
  • (D) 6000公斤以上

正確答案:C

詳解:電纜拉線夾抗張力應在5,000公斤以上。

題號 2-97 單題頁

"電纜拉線眼組"之抗張力應在

  • (A) 3500公斤以上
  • (B) 5000公斤以上
  • (C) 6500公斤以上
  • (D) 8000公斤以上

正確答案:A

詳解:電纜拉線眼組抗張力應在3,500公斤以上。

題號 2-98 單題頁

地下配電管路用之塑膠標示帶顏色為

  • (A) 白色
  • (B) 黃色
  • (C) 紅色
  • (D) 綠色

正確答案:B

詳解:地下配電管路用塑膠標示帶顏色為黃色,醒目警示。

題號 2-99 單題頁

電纜用塑膠帶使用溫度最高可達攝氏

  • (A) 65度
  • (B) 75度
  • (C) 85度
  • (D) 105度

正確答案:D

詳解:電纜用塑膠帶使用溫度最高可達105度。

題號 2-100 單題頁

電纜用絕緣膠膏帶之伸長率應在

  • (A) 1000%以上
  • (B) 1100%以上
  • (C) 1200%以上
  • (D) 1300%以上

正確答案:A

詳解:電纜用絕緣膠膏帶伸長率應在1,000%以上,以利包覆貼合。

題號 2-101 單題頁

下列何者之台電地下配電系統使用之變壓器可直接裝置於地面,不需加裝圍籬

  • (A) 桿上型
  • (B) 改良型
  • (C) 密封型
  • (D) 亭置式

正確答案:D

詳解:亭置式變壓器外殼封閉、帶電部分隔離,可直接裝置於地面,不需圍籬。

題號 2-102 單題頁

從事電氣作業或接近活線之工作一律戴用

  • (A) 電工用安全帽
  • (B) 一般工作帽
  • (C) 運動帽
  • (D) 鋼盔

正確答案:A

詳解:從事電氣作業或接近活線時,一律戴用電工用安全帽(有絕緣性能)。

題號 2-103 單題頁

地下配電作業裝束,對於保護作業人員之安全及工作效率,影響至鉅,應優先考量其

  • (A) 舒適性
  • (B) 安全性
  • (C) 隱密性
  • (D) 緊貼性

正確答案:B

詳解:作業裝束對安全與效率影響至鉅,應優先考量安全性。

題號 2-104 單題頁

台電地下配電作業工作人員工作服應以何種質料形式為原則

  • (A) 棉質短袖長褲
  • (B) 尼龍質短袖長褲
  • (C) 棉質長袖長褲
  • (D) 尼龍質長袖長褲

正確答案:C

詳解:地下配電作業工作服以棉質長袖長褲為原則,棉質不易熔化,長袖長褲保護身體。

題號 2-105 單題頁

搬運變壓器或開關時,為預防碰撞應穿著

  • (A) 防壓安全鞋
  • (B) 安全絕緣鞋
  • (C) 防水雨鞋
  • (D) 登山鞋

正確答案:A

詳解:搬運變壓器或開關時,為防砸傷腳部,應穿防壓安全鞋。

題號 2-106 單題頁

從事地下高壓11.4kV三相四線式配電線路作業時,應帶電氣用安全帽,耐電壓應大於

  • (A) AC20kV
  • (B) DC20kV
  • (C) AC40kV
  • (D) DC40kV

正確答案:A

詳解:11.4kV地下配電作業戴電氣用安全帽,耐電壓應大於交流20kV。

題號 2-107 單題頁

施工人員穿戴電氣安全帽前應施作外觀檢查,下列那項為非檢查項目

  • (A) 檢視是否有破壞裂縫
  • (B) 穿戴前先以水電阻2000M歐姆之清水洗淨
  • (C) 綁帶或頤帶是否完好
  • (D) 是否乾潔

正確答案:B

詳解:安全帽使用前檢查有無裂縫、帶子完好、乾潔;不須以高電阻水洗淨。

題號 2-108 單題頁

橡皮手套之保養很重要,須依規定定期施行耐壓試驗,在現場使用前為確保無破損,必須隨時施作何種檢查

  • (A) 空氣試驗
  • (B) 耐壓試驗
  • (C) 灌水試驗
  • (D) 氣密試驗

正確答案:A

詳解:橡皮手套現場使用前,須隨時以空氣試驗檢查有無破損穿孔。

題號 2-109 單題頁

橡皮手套之保養很重要,下列何者非保養項目?

  • (A) 攜帶時必須放入手套帆布袋內
  • (B) 經常放太陽下曝曬
  • (C) 污穢者用清水洗淨
  • (D) 時常塗抹滑石粉於內表面

正確答案:B

詳解:橡皮手套不可曝曬太陽,否則劣化;其餘為正確保養:放袋內、水洗、塗滑石粉。

題號 2-110 單題頁

依職業安全衛生設施規則第281條,勞工高處作業有墜落之虞者,應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具,前述護具應於高度多少公尺以上之高處作業配戴

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 1.8公尺
  • (C) 2.0公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:C

詳解:依職業安全衛生設施規則,高度2公尺以上高處作業須使用安全帶、安全帽等防護具。

題號 2-111 單題頁

反光背心應具有感光醒目之特性,足以引起各式機動車輛駕駛人員注意,下列何者非穿著處所

  • (A) 使用道路作業
  • (B) 從事上電桿高空工作
  • (C) 鄰近道路作業
  • (D) 車輛出入或往來之工作場所

正確答案:B

詳解:反光背心用於道路作業及車輛往來場所,引起駕駛注意;上電桿高空工作非其穿著處所。

題號 2-112 單題頁

配電變壓器之作用,在配合用戶設備及容量,將台電公司配電系統電壓轉換成適用之電壓,因此施工時須考量

  • (A) 用戶受電電壓及供電方式
  • (B) 用戶受電電壓及導線線經
  • (C) 用戶開關箱大小
  • (D) 台電公司配電變壓器體積

正確答案:A

詳解:配電變壓器施工須考量用戶受電電壓及供電方式,以配合轉換成適用電壓。

題號 2-113 單題頁

台電公司目前使用於地下配電用變壓器其極性為

  • (A) 加極性
  • (B) 減極性
  • (C) 正極性
  • (D) 加極性或減極性均適用

正確答案:B

詳解:台電地下配電用變壓器採減極性。

題號 2-114 單題頁

台電公司目前使用於地下配電用變壓器,為做其他線路或變壓器之電源,一次側所附之套管井採

  • (A) 放射型設計
  • (B) 環路型設計
  • (C) 短路型設計
  • (D) 開路型設計

正確答案:B

詳解:為作為其他線路或變壓器電源,套管井採環路型設計,可通過電流轉供。

題號 2-115 單題頁

台電公司目前使用於地下配電系統之單相亭置式變壓器保護熔絲採

  • (A) 過載保護熔絲單獨保護
  • (B) 後援型限流熔絲單獨保護
  • (C) 過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲
  • (D) 過載保護熔絲並聯後援型限流熔絲

正確答案:C

詳解:單相亭置式變壓器保護熔絲採過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲。

題號 2-116 單題頁

台電公司目前使用於地下配電系統之三相亭置式變壓器保護熔絲採

  • (A) 過載保護熔絲單獨保護
  • (B) 後援型限流熔絲單獨保護
  • (C) 過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲
  • (D) 過載保護熔絲並聯後援型限流熔絲

正確答案:C

詳解:三相亭置式變壓器保護熔絲採過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲。

題號 2-117 單題頁

台電公司目前使用於地下配電系統之單相地下變壓器又稱沈水式變壓器,其保護熔絲採

  • (A) 過載保護熔絲
  • (B) 後援型限流熔絲
  • (C) 半域型乾井式限流熔絲
  • (D) 全域型乾井式限流熔絲

正確答案:D

詳解:單相沈水式地下變壓器保護熔絲採全域型乾井式限流熔絲。

題號 2-118 單題頁

台電公司單相亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,當油位標示為L時表示油位為

  • (A) 最低運轉油位
  • (B) 25℃標準油面線
  • (C) 45℃標準油面線
  • (D) 最高運轉油位

正確答案:A

詳解:油面計標示L表示最低運轉油位。

題號 2-119 單題頁

台電公司單相亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,當油位標示為N時表示油位為

  • (A) 最低運轉油位
  • (B) 25℃標準油面線
  • (C) 45℃標準油面線
  • (D) 最高運轉油位

正確答案:B

詳解:油面計標示N表示25℃標準油面線。

題號 2-120 單題頁

台電公司單相亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,當油位標示為H時表示油位為

  • (A) 最低運轉油位
  • (B) 25℃標準油面線
  • (C) 45℃標準油面線
  • (D) 最高運轉油位

正確答案:D

詳解:油面計標示H表示最高運轉油位。

題號 2-121 單題頁

台電公司亭置式變壓器裝置於屋外者,應

  • (A) 將外蓋開啟散熱
  • (B) 將外蓋閉合
  • (C) 將外蓋閉合鎖上簡易鎖
  • (D) 將外蓋閉合鎖上簡易鎖並將簡易鎖螺栓頭扭斷

正確答案:D

詳解:屋外亭置式變壓器外蓋閉合並鎖上簡易鎖,再扭斷螺栓頭,防止外人開啟。

題號 2-122 單題頁

台電公司亭置式變壓器裝置於屋外者,為避免外物或行人碰觸,其外殼吊裝用之螺栓應

  • (A) 鎖緊牢固
  • (B) 鎖緊牢固並綁標示帶警示
  • (C) 取下攜回公司不可留至於現場
  • (D) 取下並鎖入變壓器箱體內收納裝置

正確答案:D

詳解:屋外亭置式變壓器外殼吊裝螺栓應取下並鎖入箱體內收納裝置,避免行人碰觸或遺失。

題號 2-123 單題頁

亭置式變壓器過載保護熔絲組拔出前,應先將變壓器高壓側電源隔離後,並完成

  • (A) 油位指針檢查是否於正常位置
  • (B) 拉釋壓閥1次釋放變壓器內部壓力
  • (C) 拉釋壓閥多次到變壓器內部壓力完全釋放
  • (D) 油位指針檢查是否於正常位置然後拉釋壓閥多次到變壓器內部壓力完全釋放

正確答案:D

詳解:拔出過載保護熔絲組前,應先隔離高壓側電源,檢查油位指針並多次拉釋壓閥至內部壓力完全釋放。

題號 2-124 單題頁

亭置式變壓器過載保護熔絲組,其熔絲元件放入熔絲筒內,應注意齒狀端接觸點方向須

  • (A) 朝扣環端
  • (B) 朝熔絲筒連接螺栓
  • (C) 朝終端制止螺栓
  • (D) 無方向性規定但須確認齒狀端接觸點,已被撐開成花瓣狀

正確答案:C

詳解:熔絲元件放入熔絲筒時,齒狀端接觸點方向須朝終端制止螺栓。

題號 2-125 單題頁

施工人員於人孔內工作前,為使孔內空氣中含氧量達18%以上及稀釋或排出有害氣體,應

  • (A) 等待15分鐘後再進入
  • (B) 以抽風機將空氣抽出
  • (C) 以送風機送入新鮮空氣
  • (D) 以抽水機抽出孔內積水

正確答案:C

詳解:人孔內工作前以送風機送入新鮮空氣,使含氧量達18%以上並稀釋或排出有害氣體。

題號 2-126 單題頁

量測儀器三用電表,所稱「三用」係指

  • (A) 可量測電阻、電容及電感
  • (B) 可量測電壓、電流及電阻
  • (C) 可量測磁場、噪音及毒害氣體
  • (D) 可量測頻率、電場及溫度

正確答案:B

詳解:三用電表可量測電壓、電流及電阻。

題號 2-127 單題頁

使用三用電表儀器,量測交流電壓值應與被測物

  • (A) 供電條件下並聯量測
  • (B) 無須供電並聯量測
  • (C) 供電條件下串聯量測
  • (D) 無須供電串聯量測

正確答案:A

詳解:量測交流電壓須在供電條件下與被測物並聯量測。

題號 2-128 單題頁

使用三用電表儀器,量測線路電流值應與被測物

  • (A) 供電條件下並聯量測
  • (B) 無須供電並聯量測
  • (C) 供電條件下串聯量測
  • (D) 無須供電串聯量測

正確答案:C

詳解:量測電流時電表須串聯在線路中,且線路需有供電才有電流通過。

題號 2-129 單題頁

使用鋼鋸鋸斷高壓電纜,應注意之事項下列何者為誤

  • (A) 電纜外皮不可鋸傷
  • (B) 電纜外皮鋸傷沒有關係
  • (C) 電纜之鋸斷截面應平齊
  • (D) 電纜之鋸斷截面毛邊應予磨除

正確答案:B

詳解:電纜外皮若被鋸傷會破壞防護與絕緣,進水後易故障,所以不可鋸傷。

題號 2-130 單題頁

剝除高壓電纜外皮、外半導體時,何者非作業中注意事項

  • (A) 不得傷及遮蔽銅線
  • (B) 不得傷及絕緣體
  • (C) 絕緣體上不得留有殘粒等不潔物
  • (D) 剝除長度不限

正確答案:D

詳解:剝除長度須依接頭施工規範而定,不能隨意或不限長度,其餘三項都是應注意事項。

題號 2-131 單題頁

從事台電地下配電線路工作時,進行預張式低壓交連PE電纜分歧接頭處理作業者,須具備

  • (A) 工業配線證照
  • (B) 變電設備裝修證照
  • (C) 室內配線證照
  • (D) 配電電纜裝修證照

正確答案:D

詳解:地下配電電纜接頭屬配電電纜裝修範疇,須具備配電電纜裝修證照。

題號 2-132 單題頁

從事台電地下配電線路工作時,進行25 kV 1/C #1 AWG交連PE電纜肘型可切端頭處理作業者,須具備

  • (A) 工業配線證照
  • (B) 變電設備裝修證照
  • (C) 室內配線證照
  • (D) 配電電纜裝修證照

正確答案:D

詳解:交連PE電纜肘型端頭屬高壓配電電纜作業,須具備配電電纜裝修證照。

低壓電纜接頭處理作業

題號 3-1 單題頁

依據現行台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,施作預張式低壓電纜接頭,處理完成後直路接頭之長度不得大於

  • (A) 210mm
  • (B) 220mm
  • (C) 230mm
  • (D) 240mm

正確答案:A

詳解:依台電配電技術手冊規定,預張式低壓直路接頭完成長度不得大於210mm。

題號 3-2 單題頁

可用於替代電纜用膠膏帶使用的產品為

  • (A) PVC黑色膠帶
  • (B) 矽膠帶
  • (C) 自融性絕緣膠帶
  • (D) 防水膠帶

正確答案:C

詳解:自融性絕緣膠帶具絕緣膠膏帶相近的自融與防水特性,可替代使用。

題號 3-3 單題頁

灌膠式低壓電纜分歧接頭完成長度為

  • (A) 210mm
  • (B) 260mm
  • (C) 280mm
  • (D) 310mm

正確答案:B

詳解:依台電施工規範,灌膠式低壓電纜分歧接頭完成長度為260mm。

題號 3-4 單題頁

灌膠式低壓電纜分歧接頭主迴路(250MCM)剝除外皮長度為

  • (A) 45mm
  • (B) 60mm
  • (C) 80mm
  • (D) 85mm

正確答案:C

詳解:依台電施工規範,灌膠式分歧接頭主迴路250MCM電纜剝除外皮80mm。

題號 3-5 單題頁

預張式低壓電纜分歧接頭,250MCM電纜剝除外皮長度為電纜切斷處起

  • (A) 30mm
  • (B) 40mm
  • (C) 60mm
  • (D) 80mm

正確答案:D

詳解:依台電施工規範,預張式分歧接頭250MCM電纜剝除外皮長度為80mm。

題號 3-6 單題頁

預張式低壓電纜分歧接頭,2/0 AWG電纜剝除外皮長度為自電纜切斷處起

  • (A) 30mm
  • (B) 40mm
  • (C) 60mm
  • (D) 80mm

正確答案:A

詳解:依台電施工規範,預張式分歧接頭2/0 AWG電纜剝除外皮長度為30mm。

題號 3-7 單題頁

使用絕緣膠膏帶為使其自融性更好,需將絕緣膠膏帶拉長為原寬度之

  • (A) 1/2
  • (B) 2/3
  • (C) 3/4
  • (D) 4/5

正確答案:C

詳解:膠膏帶拉長至原寬約3/4,自融性最佳,密合後可防水絕緣。

題號 3-8 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜直路接頭完成長度約為

  • (A) 210mm
  • (B) 260mm
  • (C) 280mm
  • (D) 310mm

正確答案:D

詳解:依台電施工規範,綁紮式低壓交連PE電纜直路接頭完成長度約310mm。

題號 3-9 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜終端接頭處理於端子壓縮後用石油精拭淨,端子與絕緣體凹下部份,再以何種膠帶填補?

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) 絕緣膠膏帶
  • (C) 矽膠帶
  • (D) PVC膠帶

正確答案:B

詳解:端子與絕緣體凹下處須用絕緣膠膏帶填補,使表面平整並維持絕緣。

題號 3-10 單題頁

低壓交連PE電纜2/0 AWG導體之截面積相當於PVC電線之

  • (A) 22mm²
  • (B) 38mm²
  • (C) 60mm²
  • (D) 100mm²

正確答案:C

詳解:2/0 AWG導體截面積約67.43mm²,約相當於PVC電線60mm²規格。

題號 3-11 單題頁

低壓交連PE電纜250 MCM導體之截面積相當於PVC電線之

  • (A) 250mm²
  • (B) 150mm²
  • (C) 125mm²
  • (D) 100mm²

正確答案:C

詳解:250MCM導體截面積約127mm²,約相當於PVC電線125mm²規格。

題號 3-12 單題頁

低壓交連PE電纜250 MCM-2/0 AWG之C型壓接套管寬度約為

  • (A) 25mm
  • (B) 30mm
  • (C) 35mm
  • (D) 40mm

正確答案:A

詳解:依材料規格,250MCM至2/0 AWG用C型壓接套管寬度約25mm。

題號 3-13 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜分歧接頭,剝除分歧線外皮長度為C型壓接套管寬度再加

  • (A) 10mm
  • (B) 20mm
  • (C) 30mm
  • (D) 40mm

正確答案:D

詳解:分歧線外皮剝除長度為C型壓接套管寬度再加40mm,依施工規範。

題號 3-14 單題頁

電纜用絕緣膠膏帶之介質強度為

  • (A) 575V/mil
  • (B) 875V/mil
  • (C) 1000V/mil
  • (D) 1200V/mil

正確答案:A

詳解:依材料規格,電纜用絕緣膠膏帶介質強度為575V/mil。

題號 3-15 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜分歧接頭絕緣層處理,先填補凹下部份後用絕緣膠膏帶以1/2重疊法綁紮

  • (A) 4次
  • (B) 3次
  • (C) 2次
  • (D) 1次

正確答案:D

詳解:依施工規範,凹下處填補後以絕緣膠膏帶1/2重疊綁紮一次。

題號 3-16 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜直路接頭處理,絕緣體末端削尖長度為

  • (A) 5mm
  • (B) 10mm
  • (C) 15mm
  • (D) 20mm

正確答案:B

詳解:依施工規範,絕緣體末端削尖長度為10mm,使膠帶平順銜接。

題號 3-17 單題頁

直路接頭壓接套管壓接時,應用適當壓縮工具由

  • (A) 一端向另外一端壓接
  • (B) 兩端向中央壓接
  • (C) 中央向兩端壓接
  • (D) 無特別限制

正確答案:C

詳解:由中央向兩端壓接,可使套管內導體與氣隙向外排出,壓接較緊密。

題號 3-18 單題頁

綁紮式低壓交連PE電纜直路接頭處理時,以電纜用膠膏帶來回往復綁紮,每層次縮短其距離使兩端成斜度部分約為

  • (A) 25mm
  • (B) 30mm
  • (C) 35mm
  • (D) 40mm

正確答案:A

詳解:膠膏帶往復綁紮,每層縮短距離使兩端成斜度,斜度部分約25mm。

題號 3-19 單題頁

低壓交連PE電纜使用於幹線及大容量之相線應採用何種規範為正確

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:D

詳解:幹線及大容量相線採用250MCM,依顏色規範相線為黑色。

題號 3-20 單題頁

低壓交連PE電纜之絕緣體兼作外皮保護作用,但不具

  • (A) 耐酸特性
  • (B) 耐鹼特性
  • (C) 耐腐蝕特性
  • (D) 耐燃性特性

正確答案:D

詳解:交連PE絕緣體兼作外皮,具耐酸鹼與耐腐蝕性,但不具耐燃性。

題號 3-21 單題頁

綁紮式低壓電纜接頭與其他各式接頭比較,其優點為

  • (A) 絕緣強度較高
  • (B) 浸於地下酸鹼類地下水不脫膠
  • (C) 因溫度上升而使膠膏帶不易軟化流失
  • (D) 施工簡易

正確答案:D

詳解:綁紮式接頭使用材料簡單,優點是施工簡易,其他選項為誤。

題號 3-22 單題頁

灌膠式低壓電纜分歧接頭處理時,電纜外皮磨粗長度約為

  • (A) 30mm
  • (B) 50mm
  • (C) 70mm
  • (D) 90mm

正確答案:B

詳解:依施工規範,灌膠式分歧接頭電纜外皮磨粗長度約50mm,利於灌膠附著。

題號 3-23 單題頁

預張式低壓電纜分歧接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離外皮切除處約

  • (A) 60mm
  • (B) 80mm
  • (C) 120mm
  • (D) 140mm

正確答案:A

詳解:依施工規範,預張式分歧接頭套管自外皮切除處約60mm開始收縮。

題號 3-24 單題頁

預張式低壓電纜直路接頭處理,250MCM預張式套管開始收縮位置之套入記號為距離電纜切斷處約

  • (A) 45mm
  • (B) 60mm
  • (C) 80mm
  • (D) 115mm

正確答案:D

詳解:依施工規範,250MCM預張式直路接頭套入記號距電纜切斷處約115mm。

題號 3-25 單題頁

250MCM壓接套管長度約為

  • (A) 76mm
  • (B) 86mm
  • (C) 95mm
  • (D) 105mm

正確答案:B

詳解:依材料規格,250MCM壓接套管長度約86mm。

題號 3-26 單題頁

預張式低壓電纜分歧接頭處理,兩端之絕緣膠膏帶以何種形狀最具防水效果

  • (A) 圓形
  • (B) 8字形
  • (C) 橢圓形
  • (D) 三角形

正確答案:C

詳解:兩端膠膏帶綁成橢圓形,與電纜外形貼合,防水效果最佳。

題號 3-27 單題頁

以C型壓接套管壓接250 MCM-2/0 AWG電纜時,壓縮鍵應選用

  • (A) UD3
  • (B) U1CRT
  • (C) U26RT
  • (D) U27RT

正確答案:A

詳解:依壓接工具規範,C型壓接套管(250MCM-2/0 AWG)使用UD3壓縮鍵。

題號 3-28 單題頁

灌膠式低壓電纜接頭之絕緣膠分為A(透明)、B(墨綠色)兩部分,灌膠時應

  • (A) 先灌A膠再灌B膠
  • (B) 先灌B膠再灌A膠
  • (C) A、B膠同時灌注
  • (D) A、B膠混合均勻後灌注

正確答案:D

詳解:A、B兩液須先混合均勻再灌注,才能正常硬化。

題號 3-29 單題頁

自融性防水膠帶之交流耐電壓應達

  • (A) 600V
  • (B) 15kV
  • (C) 25kV
  • (D) 35kV以上

正確答案:C

詳解:依材料規格,自融性防水膠帶交流耐電壓須達25kV。

題號 3-30 單題頁

低壓交連PE電纜2/0 AWG導體之截面積為

  • (A) 22㎜²
  • (B) 38㎜²
  • (C) 42.41㎜₂
  • (D) 67.43㎜₂

正確答案:D

詳解:2/0 AWG導體截面積約為67.43mm²。

題號 3-31 單題頁

600V級低壓交連PE電纜之構造,導體外面為

  • (A) 絕緣體兼外皮
  • (B) 三層體
  • (C) 四層體
  • (D) 五層體

正確答案:A

詳解:600V低壓交連PE電纜導體外只有一層絕緣體,兼作外皮保護。

題號 3-32 單題頁

半壓縮之導體外徑為無壓縮之

  • (A) 90%
  • (B) 92%
  • (C) 94%
  • (D) 97%

正確答案:D

詳解:半壓縮導體的外徑為無壓縮導體的97%,依電纜規格。

題號 3-33 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭處理,其外層保護係以電纜用塑膠帶1/2重疊方法綁紮來回共

  • (A) 一次
  • (B) 二次
  • (C) 三次
  • (D) 四次

正確答案:B

詳解:外層保護以電纜用塑膠帶1/2重疊綁紮,來回共二次。

題號 3-34 單題頁

依據現行台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,施作預張式低壓電纜接頭,處理完成後分歧接頭之長度不得大於

  • (A) 280mm
  • (B) 290mm
  • (C) 300mm
  • (D) 310mm

正確答案:A

詳解:依台電配電技術手冊規定,預張式低壓分歧接頭完成長度不得大於280mm。

題號 3-35 單題頁

600V交連PE電纜分歧接頭之連接應使用

  • (A) 免焊接頭
  • (B) H型壓接套管
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 壓接端子

正確答案:C

詳解:低壓電纜分歧接頭依規範使用專用C型壓接套管連接幹線與分歧線。

題號 3-36 單題頁

低壓交連PE電纜250MCM之截面積為

  • (A) 87mm²
  • (B) 95mm²
  • (C) 127mm²
  • (D) 250mm²

正確答案:C

詳解:250MCM導體截面積約為127mm²。

題號 3-37 單題頁

預張式低壓電纜分歧接頭套管(600V、2/0 AWG-250MCM),施工完成之長度約為

  • (A) 210mm
  • (B) 280mm
  • (C) 380mm
  • (D) 410mm

正確答案:B

詳解:依施工規範,預張式分歧接頭套管完成長度約280mm。

題號 3-38 單題頁

低壓交連PE電纜250MCM之絕緣體平均厚度為( )以上。

  • (A) 1.2mm
  • (B) 1.5mm
  • (C) 1.89mm
  • (D) 2.41mm

正確答案:D

詳解:依電纜規格,250MCM低壓交連PE電纜絕緣體平均厚度為2.41mm以上。

題號 3-39 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭外層處理,如使用自融性膠帶(FCO Tape)原寬20㎜,應用力拉使縮小

  • (A) 1~2mm
  • (B) 4~6mm
  • (C) 7~8mm
  • (D) 9~10mm

正確答案:A

詳解:自融性膠帶綁紮時用力拉使寬度縮小約1~2mm,使其自融密合。

題號 3-40 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭處理,其絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之

  • (A) 2倍
  • (B) 3倍
  • (C) 4倍
  • (D) 5倍

正確答案:A

詳解:依施工規範,絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之2倍。

題號 3-41 單題頁

低壓交連PE電纜終端接頭,2/0 AWG之壓接端子以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選

  • (A) U25RT
  • (B) U26RT
  • (C) U27RT
  • (D) U29RT

正確答案:B

詳解:依壓接工具規範,2/0 AWG壓接端子手搖壓縮器用U26RT壓縮鍵。

題號 3-42 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式分歧接頭處理,剝除幹線外皮長度為C型壓接套管長度再加

  • (A) 2mm
  • (B) 10mm
  • (C) 20mm
  • (D) 30mm

正確答案:B

詳解:幹線外皮剝除長度為C型壓接套管長度再加10mm,依施工規範。

題號 3-43 單題頁

預張式低壓電纜600V 250 MCM直線接頭套管,施工完成之長度約為

  • (A) 210mm
  • (B) 280mm
  • (C) 380mm
  • (D) 410mm

正確答案:A

詳解:依施工規範,預張式250MCM直線接頭套管完成長度約210mm。

題號 3-44 單題頁

C型壓接套管以壓縮器壓接時,應選用下列何者壓縮鍵?

  • (A) U1CRT
  • (B) U27RT
  • (C) UD3
  • (D) U34RT

正確答案:C

詳解:C型壓接套管以壓縮器壓接時,依規範選用UD3壓縮鍵。

題號 3-45 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭處理,其兩端電纜需剝除絕緣體長度為

  • (A) 1/2壓接套管長度
  • (B) 1/2壓接套管長度減5㎜
  • (C) 1/3壓接套管長度
  • (D) 1/3壓接套管長度減5㎜

正確答案:A

詳解:兩端電纜各剝除絕緣體長度為1/2壓接套管長度,使導體完全插入。

題號 3-46 單題頁

低壓交連PE電纜600V.1/C.2/0 AWG之絕緣體平均厚度為

  • (A) 1.2mm
  • (B) 1.5mm
  • (C) 1.7mm
  • (D) 2.03mm以上

正確答案:D

詳解:依電纜規格,2/0 AWG低壓交連PE電纜絕緣體平均厚度為2.03mm以上。

題號 3-47 單題頁

低壓交連PE電纜直線接頭,250MCM之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選

  • (A) U25RT
  • (B) U26RT
  • (C) U27RT
  • (D) U29RT

正確答案:D

詳解:依壓接工具規範,250MCM壓接套管用U29RT壓縮鍵。

題號 3-48 單題頁

低壓交連PE電纜額定電壓是600V,其BIL為

  • (A) 10kV
  • (B) 20kV
  • (C) 30kV
  • (D) 40kV

正確答案:C

詳解:依電纜規格,600V級低壓交連PE電纜的基本絕緣水準BIL為30kV。

題號 3-49 單題頁

低壓交連PE電纜綁紮式終端接頭處理,其外層保護係用

  • (A) PVC膠帶
  • (B) 電纜用絕緣膠膏帶
  • (C) 矽橡皮膠帶
  • (D) 電纜用塑膠帶

正確答案:D

詳解:綁紮式終端接頭外層保護使用電纜用塑膠帶,依施工規範。

題號 3-50 單題頁

電纜接頭施工壓接C型壓接套管時,其與電纜外被覆間距約為

  • (A) 5 mm
  • (B) 10 mm
  • (C) 15 mm
  • (D) 20 mm

正確答案:A

詳解:C型壓接套管與電纜外被覆間距約5mm,依施工規範。

題號 3-51 單題頁

電纜接頭施工時之地下電纜專用C型壓接套管,其外表鍍有

  • (A) 銀
  • (B) 鋅
  • (C) 鎳
  • (D) 錫

正確答案:D

詳解:地下電纜專用C型壓接套管為銅鍍錫,可防氧化與腐蝕。

題號 3-52 單題頁

台電地下配電線路低壓電纜接頭施工使用砂紙研磨電纜時,其研磨方向應與電纜

  • (A) 水平
  • (B) 垂直
  • (C) 不拘
  • (D) 交叉

正確答案:B

詳解:研磨方向與電纜垂直,可避免縱向刮痕使導體受損。

題號 3-53 單題頁

電纜接頭施工時,電纜之切除,其導體末端務必

  • (A) 越短越好
  • (B) 不拘
  • (C) 隨意
  • (D) 齊平

正確答案:D

詳解:電纜切除後導體末端務必齊平,才能使導體完全插入壓接。

題號 3-54 單題頁

低壓交連PE電纜直線接頭,250MCM之壓接套管,以壓縮器壓接( )次以上壓滿。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:依施工規範,250MCM壓接套管須壓縮4次以上壓滿。

題號 3-55 單題頁

600V 2/0 AWG電纜綁紮式直線接頭施作時,剝除電纜末端絕緣層時,隔離帶(Mylar)應

  • (A) 勿破壞
  • (B) 不管
  • (C) 保留
  • (D) 撕棄

正確答案:D

詳解:剝除絕緣層時,隔離帶(Mylar)須撕棄,才能完成後續接頭處理。

題號 3-56 單題頁

於250MCM及2/0AWG交連PE電纜之直路、單分歧或雙分歧接頭處理可同時適用

  • (A) 預張式低壓電纜接頭
  • (B) 預鑄式低壓電纜接頭
  • (C) 灌膠式低壓電纜接頭
  • (D) 熱縮式低壓電纜接頭

正確答案:C

詳解:灌膠式低壓電纜接頭可同時適用250MCM及2/0 AWG直路與分歧接頭。

題號 3-57 單題頁

下列何者不適用於高、低壓電纜接頭之防水及保護處理

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) 電纜用絕緣膠膏帶
  • (C) 自融性防水膠帶
  • (D) 一般用塑膠帶

正確答案:D

詳解:一般塑膠帶防水及耐候性不足,不適用高低壓電纜接頭防水保護。

題號 3-58 單題頁

施作低壓灌膠分歧接頭,其C型壓接套管使用壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) UD3

正確答案:D

詳解:低壓灌膠分歧接頭的C型壓接套管,依規範使用UD3壓縮鍵。

題號 3-59 單題頁

施作低壓預張式分歧接頭,其直路壓接套管使用壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) U34RT

正確答案:C

詳解:低壓預張式分歧接頭的直路壓接套管,依規範使用U29RT壓縮鍵。

題號 3-60 單題頁

施作低壓預張式分歧接頭,其C型壓接套管使用壓縮鍵為

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) UD3

正確答案:D

詳解:低壓預張式分歧接頭的C型壓接套管,依規範使用UD3壓縮鍵。

題號 3-61 單題頁

為避免配電作業時,手指及手掌受刺擦傷,須經常佩用手套,活線作業可免穿戴

  • (A) 棉紗手套
  • (B) 橡皮手套
  • (C) 塑膠手套
  • (D) 皮護套

正確答案:C

詳解:活線作業須穿戴絕緣防護,塑膠手套無絕緣防護用途,故可免穿戴。

題號 3-62 單題頁

配電管路埋設完成後,無需查驗之項目為

  • (A) 通管試驗
  • (B) 防水試驗
  • (C) 手孔出口處加封管塞
  • (D) 穿設8㎜尼龍繩

正確答案:B

詳解:管路埋設後需通管、封管塞、穿尼龍繩,防水試驗不屬必要查驗項目。

題號 3-63 單題頁

台電地下配電系統採用之低壓電力電纜組成由內而外分別是

  • (A) 導體及PVC外皮組成
  • (B) 導體及絕緣體兼外皮組成
  • (C) 導體、絕緣體、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成
  • (D) 導體、外半導電層、同心中性遮蔽導體層及外皮組成

正確答案:B

詳解:低壓電纜構造簡單,由導體及兼作外皮的絕緣體組成。

題號 3-64 單題頁

250MCM低壓交連PE電纜直線接頭處理,使用之壓接套管為

  • (A) 銅鍍錫250 MCM
  • (B) 銅鍍錫2/0 AWG
  • (C) 鋁鍍錫250 MCM
  • (D) 鋁鍍錫2/0 AWG

正確答案:A

詳解:250MCM電纜直線接頭使用相同規格的銅鍍錫250MCM壓接套管。

題號 3-65 單題頁

2/0AWG低壓交連PE電纜直線接頭處理,使用之壓接套管為

  • (A) 銅鍍錫250 MCM
  • (B) 銅鍍錫2/0 AWG
  • (C) 鋁鍍錫250 MCM
  • (D) 鋁鍍錫2/0 AWG

正確答案:B

詳解:2/0 AWG電纜直線接頭使用相同規格的銅鍍錫2/0 AWG壓接套管。

題號 3-66 單題頁

地下低壓分歧線路電纜接頭處理方式不包含

  • (A) 灌膠式
  • (B) 預張式
  • (C) 綁紮式
  • (D) 直路式

正確答案:D

詳解:分歧接頭處理方式有灌膠式、預張式、綁紮式,直路式屬直線接頭類型。

題號 3-67 單題頁

台電公司低壓電纜佈設作業導體連接方式應使用

  • (A) 壓接套管
  • (B) 壓力接頭連接
  • (C) 銅紮線紮接
  • (D) 加焊錫連接

正確答案:C

詳解:導體連接依規範使用壓接套管壓接,確保接觸良好,不用焊錫或紮線。

題號 3-68 單題頁

灌膠式低壓電纜接頭同時適用於250MCM及2/0AWG交連PE電纜接頭處理,下列何者非處理範圍

  • (A) 直路接頭處理
  • (B) 單分歧接頭處理
  • (C) 雙分歧接頭處理
  • (D) 末端防水處理

正確答案:D

詳解:灌膠式接頭適用直路、單分歧、雙分歧,末端防水處理不在範圍內。

題號 3-69 單題頁

灌膠式低壓電纜接頭絕緣膠之材料組成為

  • (A) 樹脂及硬化膠
  • (B) 橡膠及硬化膠
  • (C) 樹脂及接著劑
  • (D) 橡膠及接著劑

正確答案:A

詳解:灌膠式絕緣膠由樹脂與硬化膠兩部分組成,混合後硬化。

題號 3-70 單題頁

台電地下配電線路地下低壓電纜終端接頭與匯流排之連接用材料為

  • (A) 壓接套管
  • (B) 壓接端子
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 活線線夾

正確答案:B

詳解:終端接頭與匯流排連接需用壓接端子,端子以螺栓鎖接匯流排。

題號 3-71 單題頁

台電地下配電線路地下低壓電纜直線接頭之導體連接用材料為

  • (A) 壓接套管
  • (B) 壓接端子
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 活線線夾

正確答案:A

詳解:直線接頭連接兩段導體,使用壓接套管。

題號 3-72 單題頁

台電地下配電線路地下低壓電纜分歧線之連接用材料為

  • (A) 壓接套管
  • (B) 壓接端子
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 活線線夾

正確答案:C

詳解:分歧線連接幹線,使用專用C型壓接套管。

題號 3-73 單題頁

台電地下配電線路使用於低壓電纜接頭之絕緣補強及防水保護處理的材料為

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) PVC塑膠帶
  • (C) 電纜用絕緣膠膏帶
  • (D) 防水膠帶

正確答案:C

詳解:低壓電纜接頭絕緣補強與防水保護使用電纜用絕緣膠膏帶。

題號 3-74 單題頁

台電地下配電線路使用於低壓匯流排之防蝕保護處理的材料為

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) PVC塑膠帶
  • (C) 電纜用絕緣膠膏帶
  • (D) 自融性防水膠帶

正確答案:D

詳解:匯流排防蝕保護使用自融性防水膠帶,自融後密封性佳。

題號 3-75 單題頁

台電地下配電系統低壓電纜分歧接頭壓接應為專用之C型壓接套管,其材質為

  • (A) 銅鍍錫
  • (B) 銅鍍銀
  • (C) 鋁鍍錫
  • (D) 銅鍍鋅

正確答案:A

詳解:分歧接頭專用C型壓接套管材質為銅鍍錫,導電佳且耐蝕。

題號 3-76 單題頁

台電地下低壓電纜接頭導體插入端子內,用適當的壓縮工具進行壓縮,何者每步間無須轉90度

  • (A) 綁紮式直線接頭
  • (B) 綁紮式終端接頭
  • (C) 預張式絕緣套管直線接頭
  • (D) 亭置式變壓器二次接線端子鎖接2只壓接端子時

正確答案:D

詳解:二只端子並排鎖接時,為避免壓縮處互相碰觸,壓縮方向不轉90度。

題號 3-77 單題頁

台電地下配電系統為避免亭置式變壓器二次接線端子鎖接2只壓接端子時發生壓縮處相互碰觸情形,無張力狀況之低壓電纜終端壓接端子壓縮方向

  • (A) 須旋轉90度
  • (B) 無須旋轉90度
  • (C) 須旋轉60度
  • (D) 須旋轉45度

正確答案:B

詳解:為避免兩只端子壓縮處互碰,壓縮時無須旋轉90度。

題號 3-78 單題頁

台電地下配電系統使用之預張式低壓電纜接頭套管,電氣特性之絕緣電阻為多少以上?

  • (A) 500MΩ
  • (B) 1000 MΩ
  • (C) 1500 MΩ
  • (D) 2000 MΩ

正確答案:D

詳解:依材料規格,預張式低壓接頭套管絕緣電阻須在2000MΩ以上。

題號 3-79 單題頁

台電地下配電系統使用之灌膠式低壓電纜接頭套管,電氣特性之絕緣電阻為多少以上

  • (A) 500MΩ
  • (B) 1000 MΩ
  • (C) 1500 MΩ
  • (D) 2000 MΩ

正確答案:D

詳解:依材料規格,灌膠式低壓接頭套管絕緣電阻須在2000MΩ以上。

題號 3-80 單題頁

台電地下配電系統使用之灌膠式低壓電纜接頭,物理特性之膠化時間為多久以下

  • (A) 35分鐘
  • (B) 30分鐘
  • (C) 25分鐘
  • (D) 20分鐘

正確答案:D

詳解:灌膠式絕緣膠膠化時間須在20分鐘以下,以利施工。

題號 3-81 單題頁

台電地下配電系統低壓電纜使用之自融性防水膠帶的構成,何者為非

  • (A) 底材層
  • (B) 黏膠層
  • (C) 塑膠層
  • (D) 離行紙

正確答案:C

詳解:自融性防水膠帶由底材層、黏膠層與離型紙構成,不含塑膠層。

題號 3-82 單題頁

台電地下配電系統低壓電纜直線接頭使用之壓接套管,其外表應鍍上何種材質

  • (A) 鍍錫
  • (B) 鍍鋁
  • (C) 鍍白鐵
  • (D) 鍍鋅

正確答案:A

詳解:直線接頭壓接套管為銅管,外表鍍錫以防氧化腐蝕。

題號 3-83 單題頁

台電地下配電系統低壓電纜直線接頭使用之壓接套管應為

  • (A) 高導電率之無縫銅管製成
  • (B) 高導電率之無縫鋁管製成
  • (C) 高導電率之有縫銅管製成
  • (D) 高導電率之有縫鋁管製成

正確答案:A

詳解:直線接頭壓接套管用高導電率無縫銅管,確保導電與壓接強度。

題號 3-84 單題頁

台電地下配電系統低壓電纜分歧接頭使用之C型壓接套管應為

  • (A) 高導電率之銅質材料製成
  • (B) 高導電率之鋁質材料製成
  • (C) 高導電率之錫質材料製成
  • (D) 高導電率之鐵質材料製成

正確答案:A

詳解:C型壓接套管由高導電率銅質材料製成,導電良好。

題號 3-85 單題頁

台電地下配電線路C型壓接套管可使用之場所,何者為非?

  • (A) 低壓電纜分歧線之連接
  • (B) 高壓電纜遮蔽銅線之連接
  • (C) 無張力導線之連接
  • (D) 有張力導線之連接

正確答案:D

詳解:C型壓接套管用於無張力連接,不能用於有張力導線。

題號 3-86 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於幹線及大容量之中性線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:C

詳解:幹線及大容量中性線採250MCM,中性線顏色為黃色。

題號 3-87 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於分歧線之中性線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:A

詳解:分歧線採2/0 AWG,中性線顏色為黃色。

題號 3-88 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於分歧線之相線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:B

詳解:分歧線採2/0 AWG,相線顏色為黑色。

題號 3-89 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於接戶線之相線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:B

詳解:接戶線採2/0 AWG,相線顏色為黑色。

題號 3-90 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於接戶線之中性線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:A

詳解:接戶線採2/0 AWG,中性線顏色為黃色。

題號 3-91 單題頁

台電地下配電系統低壓交連PE電纜使用於路燈線之相線,應採用

  • (A) 2/0 AWG黃色
  • (B) 2/0AWG黑色
  • (C) 250MCM黃色
  • (D) 250MCM黑色

正確答案:B

詳解:路燈線採2/0 AWG,相線顏色為黑色。

高壓電纜接頭處理作業

題號 4-1 單題頁

預鑄型25kV級交連PE電纜屋內終端接頭處理,外皮剝除長度為

  • (A) 510mm
  • (B) 520mm
  • (C) 530mm
  • (D) 540mm

正確答案:C

詳解:依施工規範,25kV預鑄型屋內終端接頭外皮剝除長度為530mm。

題號 4-2 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接時應選用

  • (A) U1CRT
  • (B) U26RT
  • (C) U27RT
  • (D) U29RT

正確答案:A

詳解:依壓接工具規範,#1 AWG壓接端子用U1CRT壓縮鍵。

題號 4-3 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:B

詳解:依施工規範,#1 AWG壓接端子以壓縮器壓接2次。

題號 4-4 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜屋內終端接頭500MCM之壓接端子,以壓縮器壓接

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:D

詳解:依施工規範,500MCM壓接端子需壓接4次,因導體較粗。

題號 4-5 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜終端接頭在外皮末端綁紮絕緣膠膏帶之主要作用為

  • (A) 防水
  • (B) 增加絕緣能力
  • (C) 釋放電應力
  • (D) 防溫度上升

正確答案:A

詳解:外皮末端綁紮膠膏帶的主要作用是防止水氣由此侵入。

題號 4-6 單題頁

鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差?

  • (A) 綁紮型
  • (B) 預鑄型
  • (C) 熱縮型
  • (D) 預張型

正確答案:A

詳解:綁紮型在鹽塵環境下表面易污染,沿面耐受性最差。

題號 4-7 單題頁

預鑄型25kV#1交連PE電纜屋外終端接頭處理,壓縮器壓接套管時,應選用之壓縮鍵為

  • (A) U27RT
  • (B) U26RT
  • (C) U29RT
  • (D) U34RT

正確答案:A

詳解:依壓接工具規範,25kV #1預鑄型屋外終端壓接套管用U27RT壓縮鍵。

題號 4-8 單題頁

預鑄型高壓交連PE電纜終端接頭下部之外層防水處理係在絕緣膠膏帶之上層綁紮電纜用塑膠帶往返共

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:C

詳解:依施工規範,膠膏帶上層綁紮電纜用塑膠帶往返共3次。

題號 4-9 單題頁

高壓交連PE電纜接頭處理時,以何種型式施工較為容易、省力?

  • (A) 預張型
  • (B) 綁紮型
  • (C) 熱縮型
  • (D) 預鑄型

正確答案:A

詳解:預張型套管已預先撐開,套入後抽出襯管即收縮,施工最容易省力。

題號 4-10 單題頁

25kV #1AWG高壓電纜同心中性遮蔽導體層之股數為

  • (A) 17股
  • (B) 19股
  • (C) 21股
  • (D) 23股

正確答案:B

詳解:25kV #1 AWG電纜同心中性遮蔽導體為19股,依電纜規格。

題號 4-11 單題頁

25kV 500MCM高壓電纜同心中性遮蔽導體層之股數為

  • (A) 33股
  • (B) 35股
  • (C) 37股
  • (D) 39股

正確答案:C

詳解:25kV 500MCM電纜同心中性遮蔽導體為37股,導體較粗故股數較多。

題號 4-12 單題頁

25kV #1AWG高壓電纜導體之截面積為

  • (A) 38.39mm²
  • (B) 39.38mm²
  • (C) 41.42mm²
  • (D) 42.41mm²

正確答案:D

詳解:#1 AWG導體截面積為42.41mm²。

題號 4-13 單題頁

25kV高壓電纜之絕緣體平均厚度為

  • (A) 3.45mm以上
  • (B) 4.45mm以上
  • (C) 5.6mm以上
  • (D) 6.6mm以上

正確答案:D

詳解:依電纜規格,25kV電纜絕緣體平均厚度為6.6mm以上。

題號 4-14 單題頁

矽橡皮套管之主要作用為

  • (A) 絕緣
  • (B) 防水
  • (C) 防塵
  • (D) 耐沿面破壞

正確答案:D

詳解:矽橡皮套管具良好疏水性,主要作用為耐沿面破壞。

題號 4-15 單題頁

熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由

  • (A) 接地端往上逐次熱縮
  • (B) 套管中央往兩端逐次熱縮
  • (C) 下往接地端逐次熱縮
  • (D) 無特別規定

正確答案:A

詳解:熱縮套管由接地端往上逐次熱縮,可將氣泡向外趕出。

題號 4-16 單題頁

熱縮型高壓電纜終端接頭組件中,紅色套管是

  • (A) 應電力套管
  • (B) 防水套管
  • (C) 矽橡皮套管
  • (D) 絕緣套管

正確答案:D

詳解:熱縮終端組件中,紅色套管為絕緣套管。

題號 4-17 單題頁

高壓電纜屋外終端接頭,25 kV級使用遮雨罩之數量為

  • (A) 4只
  • (B) 3只
  • (C) 2只
  • (D) 1只

正確答案:A

詳解:25kV級屋外終端接頭使用遮雨罩4只,依施工規範。

題號 4-18 單題頁

配電系統高壓電纜之PVC外皮平均厚度為

  • (A) 1.03mm以上
  • (B) 2.03mm以上
  • (C) 3.03mm以上
  • (D) 4.03mm以上

正確答案:B

詳解:依電纜規格,高壓電纜PVC外皮平均厚度為2.03mm以上。

題號 4-19 單題頁

配電系統所使用之高壓電纜,整軸之標準長度為

  • (A) 300m
  • (B) 500m
  • (C) 600m
  • (D) 1000m

正確答案:C

詳解:依電纜供應規格,高壓電纜整軸標準長度為600m。

題號 4-20 單題頁

25kV#1高壓電纜外半導體平均厚度為

  • (A) 0.76mm以上
  • (B) 1.02mm以上
  • (C) 1.76mm以上
  • (D) 2.02mm以上

正確答案:A

詳解:依電纜規格,25kV #1電纜外半導體平均厚度為0.76mm以上。

題號 4-21 單題頁

25kV 1/C #1 AWG交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理,須剝除電纜外皮

  • (A) 470mm
  • (B) 500mm
  • (C) 530mm
  • (D) 560mm

正確答案:C

詳解:依施工規範,25kV #1預鑄型屋內終端須剝除外皮530mm。

題號 4-22 單題頁

預張式矽橡皮套管之最大連續運轉溫度為

  • (A) 80℃
  • (B) 90℃
  • (C) 120℃
  • (D) 130 ℃

正確答案:B

詳解:預張式矽橡皮套管最大連續運轉溫度為90℃,與電纜相同。

題號 4-23 單題頁

25 kV級#1交連PE電纜之絕緣體平均厚度為多少以上?

  • (A) 6.6mm
  • (B) 7.6mm
  • (C) 8.6mm
  • (D) 9.6mm

正確答案:A

詳解:依電纜規格,25kV #1交連PE電纜絕緣體平均厚度為6.6mm以上。

題號 4-24 單題頁

25 kV級500MCM交連PE電纜之外半導體平均厚度為多少以上?

  • (A) 0.76mm
  • (B) 1.02mm
  • (C) 2.03mm
  • (D) 0.81mm

正確答案:B

詳解:依電纜規格,25kV 500MCM電纜外半導體平均厚度為1.02mm以上。

題號 4-25 單題頁

高壓交連PE電纜緊急運轉溫度可達

  • (A) 80℃
  • (B) 90℃
  • (C) 110℃
  • (D) 130℃

正確答案:D

詳解:交連PE電纜正常運轉溫度為90℃,緊急運轉溫度可達130℃。

題號 4-26 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓為11.4kV時,高壓電纜終端裝設於屋外時,暴露帶電組件間相對相最小間隔應維持多少以上?

  • (A) 305 mm
  • (B) 295 mm
  • (C) 275 mm
  • (D) 255 mm

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則所列11.4kV屋外終端相對相最小間隔為305mm。

題號 4-27 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓為11.4kV時,高壓電纜終端裝設於屋外時,暴露帶電組件間相對地最小距離應維持多少以上?

  • (A) 180 mm
  • (B) 170 mm
  • (C) 160 mm
  • (D) 150 mm

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則所列11.4kV屋外終端相對地最小距離為180mm。

題號 4-28 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓為22.8kV時,高壓電纜終端裝設於屋內時,暴露帶電組件間相對地最小間隔應維持多少以上?

  • (A) 190 mm
  • (B) 180 mm
  • (C) 170 mm
  • (D) 160 mm

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則所列22.8kV屋內終端相對地最小間隔為190mm。

題號 4-29 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓為11.4kV時,高壓電纜終端裝設於屋內時,暴露帶電組件間相對地最小距離應維持

  • (A) 130mm
  • (B) 120mm
  • (C) 110mm
  • (D) 100mm

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則所列11.4kV屋內終端相對地最小距離為130mm。

題號 4-30 單題頁

預張式高壓交連PE電纜終端接頭處理,安裝預張套管起點,係距離外半導體剝除末端向遮蔽銅線方向約( )處。

  • (A) 40mm
  • (B) 50mm
  • (C) 90mm
  • (D) 100mm

正確答案:C

詳解:依施工規範,預張套管安裝起點距外半導體末端往遮蔽銅線方向約90mm。

題號 4-31 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理,為防沿面破壞需在絕緣體上應加綁紮一層

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) 防水膠帶
  • (C) 矽橡皮膠帶
  • (D) PVC膠帶

正確答案:C

詳解:預鑄型屋內終端在絕緣體上綁紮一層矽橡皮膠帶,以防沿面破壞。

題號 4-32 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端處理時,在絕緣體與外皮之間應留外半導體長度約

  • (A) 10mm
  • (B) 20mm
  • (C) 30mm
  • (D) 60mm

正確答案:D

詳解:依施工規範,預鑄型屋內終端絕緣體與外皮間留外半導體約60mm。

題號 4-33 單題頁

高壓交連PE電纜#1 AWG導體之截面積為

  • (A) 42.41mm²
  • (B) 38mm²
  • (C) 26.43mm²
  • (D) 22mm²

正確答案:A

詳解:#1 AWG導體截面積為42.41mm²。

題號 4-34 單題頁

高壓單芯交連PE電纜25 kV級#1 AWG之內半導體平均厚度為

  • (A) 0.38mm
  • (B) 0.76mm
  • (C) 2.03mm
  • (D) 4.45mm

正確答案:A

詳解:依電纜規格,25kV #1 AWG內半導體平均厚度為0.38mm。

題號 4-35 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,使用一條鍍錫軟銅線在遮蔽銅線上綁紮

  • (A) 2匝
  • (B) 4匝
  • (C) 6匝
  • (D) 8匝

正確答案:A

詳解:依施工規範,以鍍錫軟銅線在遮蔽銅線上綁紮2匝固定。

題號 4-36 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,套裝預張式矽橡皮套管,其位置自電力錐之絕緣體上靠近末端約

  • (A) 6.5mm
  • (B) 7.5mm
  • (C) 10.5mm
  • (D) 12.7mm

正確答案:D

詳解:依施工規範,套裝預張式矽橡皮套管位置在電力錐上靠近末端約12.7mm。

題號 4-37 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端(15 kV 500 MCM)處理,切剝絕緣體末端長度,務必配合壓接端子內槽之深度再加

  • (A) 5mm
  • (B) 7mm
  • (C) 9mm
  • (D) 10mm

正確答案:D

詳解:切剝絕緣體長度配合端子內槽深度再加10mm,依施工規範。

題號 4-38 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭防水處理,應在外被覆末端用砂布磨粗約( ),拭淨後紮上一層電纜用絕緣膠膏帶。

  • (A) 30mm
  • (B) 40mm
  • (C) 50mm
  • (D) 60mm

正確答案:D

詳解:外被覆末端用砂布磨粗約60mm,使膠膏帶附著,依施工規範。

題號 4-39 單題頁

依ICEA規定電纜在( )以上,其導體表面必須設有內部半導電層。

  • (A) 2kV
  • (B) 3kV
  • (C) 4kV
  • (D) 5kV

正確答案:A

詳解:ICEA規定電纜2kV以上,導體表面須設內部半導電層以均勻電場。

題號 4-40 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26㎜)包紮,應用力拉使縮小約( ),再以1/2重疊綁紮。

  • (A) 1mm
  • (B) 2mm
  • (C) 3mm
  • (D) 6mm

正確答案:D

詳解:矽橡皮膠帶用力拉使寬度縮小約6mm,再以1/2重疊綁紮。

題號 4-41 單題頁

高壓交連PE電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是

  • (A) 釋放電應力
  • (B) 防雨水
  • (C) 釋放電流
  • (D) 防塵埃

正確答案:A

詳解:電力錐用以疏導電應力集中,避免終端處絕緣被擊穿。

題號 4-42 單題頁

高壓單芯交連PE電纜25 kV級#1 AWG之外半導體平均厚度為多少以上?

  • (A) 0.38mm
  • (B) 0.48mm
  • (C) 0.56mm
  • (D) 0.76mm

正確答案:D

詳解:依電纜規格,25kV #1 AWG外半導體平均厚度為0.76mm以上。

題號 4-43 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,絕緣體末端以刀子削成筆尖狀之長度約為

  • (A) 10mm
  • (B) 15mm
  • (C) 20mm
  • (D) 30mm

正確答案:D

詳解:絕緣體末端以刀削成筆尖狀,長度約30mm,使電場平順過渡。

題號 4-44 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋外終端接頭處理時,在絕緣體與外皮之間,應留外半導體長度約

  • (A) 20mm
  • (B) 40mm
  • (C) 60mm
  • (D) 80mm

正確答案:C

詳解:依施工規範,預鑄型屋外終端絕緣體與外皮間留外半導體約60mm。

題號 4-45 單題頁

高壓交連PE電纜末端須以端頭封套封妥之時機為

  • (A) 電纜敷設前(庫存時)
  • (B) 電纜敷設後
  • (C) 電纜敷設前後
  • (D) 存放屋內者不必封

正確答案:C

詳解:電纜敷設前後末端都需封妥,以防水氣侵入。

題號 4-46 單題頁

高壓單芯交連PE電纜,正常使用時導體溫度可達

  • (A) 60℃
  • (B) 90℃
  • (C) 110℃
  • (D) 130℃

正確答案:B

詳解:交連PE高壓電纜正常使用時導體溫度可達90℃。

題號 4-47 單題頁

高壓交連PE電纜預張式屋外終端接頭(25 kV #1AWG)處理,導體末端應壓接

  • (A) 壓接套管
  • (B) 壓接端子
  • (C) C型壓接套管
  • (D) H型壓接套管

正確答案:A

詳解:預張式屋外終端導體末端壓接壓接套管,依施工規範。

題號 4-48 單題頁

高壓交連PE電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約

  • (A) 5~9mm
  • (B) 10~15mm
  • (C) 16~20mm
  • (D) 21~25mm

正確答案:B

詳解:外半導體縱向剖片,每片寬約10~15mm,便於剝除。

題號 4-49 單題頁

高壓交連PE電纜預張式屋內終端接頭(25 kV #1AWG)處理,導體末端應壓接

  • (A) C型壓接套管
  • (B) 壓接端子
  • (C) 壓接套管
  • (D) H型壓接套管

正確答案:B

詳解:預張式屋內終端導體末端壓接壓接端子,以便與設備連接。

題號 4-50 單題頁

高壓交連PE電纜預鑄型屋外終端接頭(25 kV 500 MCM)之壓接端子以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選

  • (A) U1CRT
  • (B) U27RT
  • (C) UD3
  • (D) U34RT

正確答案:D

詳解:依壓接工具規範,500MCM壓接端子用U34RT壓縮鍵。

題號 4-51 單題頁

高壓交連PE電纜直線接頭,#1 AWG之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,壓縮鍵應選用

  • (A) U25RT
  • (B) U26RT
  • (C) U27RT
  • (D) U29RT

正確答案:A

詳解:依壓接工具規範,#1 AWG壓接套管用U25RT壓縮鍵。

題號 4-52 單題頁

25kV #1 AWG電纜預鑄型肘型端頭處理,壓縮器壓接套管時,應選用之壓縮鍵為

  • (A) U29RT
  • (B) U27RT
  • (C) U26RT
  • (D) U25RT

正確答案:D

詳解:依壓接工具規範,#1 AWG肘型端頭壓接套管用U25RT壓縮鍵。

題號 4-53 單題頁

25kV #1AWG預張型屋外電纜終端接頭之壓接套管以壓縮器壓接時,壓縮鍵應選用

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) U34RT

正確答案:B

詳解:依壓接工具規範,#1 AWG預張型屋外終端壓接套管用U27RT壓縮鍵。

題號 4-54 單題頁

電纜接頭施工時,使用之砂紙應選用粒度在

  • (A) 60以上
  • (B) 120以上
  • (C) 150以上
  • (D) 180以上

正確答案:D

詳解:砂紙粒度越大越細,選用180以上可避免刮傷絕緣體。

題號 4-55 單題頁

高壓交連PE電纜直線接頭壓接套管以壓縮器壓接時,應壓接至壓滿壓接端子為止,以加強壓縮效果,每次壓接應間隔

  • (A) 1.1~2.2mm
  • (B) 2.5~3.5 mm
  • (C) 3~5 mm
  • (D) 1.6~3.2 mm

正確答案:D

詳解:每次壓接要間隔1.6~3.2mm且壓滿,使壓縮均勻,依施工規範。

題號 4-56 單題頁

高壓交連PE電纜直線接頭施工直線預鑄套管移回壓接套管上方時,未免產生事故,壓接套管上方

  • (A) 應包紮電纜用絕緣膠膏帶
  • (B) 應包紮電纜用塑膠帶
  • (C) 應包紮自融性防水膠帶
  • (D) 不得包紮任何膠帶

正確答案:D

詳解:預鑄套管須能順利滑移回壓接套管上,故壓接套管上方不得包紮任何膠帶。

題號 4-57 單題頁

於電纜施工,下列何種者使用於高、低壓電纜接頭之防水保護處理、絕緣補強或高、低壓匯流排之防蝕保護等

  • (A) 電纜用塑膠帶
  • (B) 電纜用絕緣膠膏帶
  • (C) 自融性防水膠帶
  • (D) 電氣用膠帶

正確答案:C

詳解:自融性防水膠帶用於高低壓接頭防水、絕緣補強及匯流排防蝕保護。

題號 4-58 單題頁

以下何者不是電纜接頭處理之目的

  • (A) 為控制電場在電纜絕緣體內部的分佈
  • (B) 使電應力在接頭處均勻分佈
  • (C) 減低靠近遮蔽體邊緣的電應力或電位梯度
  • (D) 美觀

正確答案:D

詳解:接頭處理目的在均勻電應力、控制電場分佈,美觀並非目的。

題號 4-59 單題頁

電纜接頭施工最適宜在何種天氣施作

  • (A) 雨天
  • (B) 陰天
  • (C) 晴天
  • (D) 均可

正確答案:C

詳解:接頭施工須避免潮濕,晴天最適宜;雨天水氣會降低絕緣。

題號 4-60 單題頁

25kV #1AWG預張型屋外電纜終端接頭施工,使用電纜剝離器或刀子剝除絕緣體,絕緣體之末端應倒角約

  • (A) 1~3 mm
  • (B) 2~5 mm
  • (C) 3~8 mm
  • (D) 5~10 mm

正確答案:B

詳解:絕緣體末端倒角約2~5mm,可避免尖角造成電場集中。

題號 4-61 單題頁

25kV #1 AWG電纜預鑄型直路接頭處理,接頭兩側電纜遮蔽銅線之連接導線為

  • (A) 黃色250MCM
  • (B) 黃色2/0AWG
  • (C) 黑色250MCM
  • (D) )黑色2/0AWG

正確答案:B

詳解:遮蔽銅線連接導線依規範使用黃色(中性)2/0 AWG導線。

題號 4-62 單題頁

停電換裝或修護而須隔離電源,但環路中其他變壓器仍須繼續供電時,則應利用何種插頭將電源轉接饋供

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 隔離插頭

正確答案:A

詳解:換裝時要讓環路其他變壓器繼續供電,須以雙通插頭轉接饋供。

題號 4-63 單題頁

下列何者可作為高壓分歧線路負載引接用及適用於小型配電箱、配電室內構架等場所

  • (A) 高壓分歧插頭
  • (B) 雙通套管插頭
  • (C) 套管插頭
  • (D) 隔離插頭

正確答案:A

詳解:高壓分歧插頭用於分歧線路負載引接,適用小型配電箱、配電室構架。

題號 4-64 單題頁

附電壓測試點之肘型端頭,領用時應先用何儀器檢查電壓測試點,若電壓測試點與肘型端頭之外半導體導通,則該肘型端頭不可使用

  • (A) 三用電表
  • (B) 高阻計
  • (C) 相序計
  • (D) 洩漏電流計

正確答案:A

詳解:以三用電表量測導通,測試點與外半導體導通即表示不良,不可使用。

題號 4-65 單題頁

電纜接頭施工使用壓縮器壓接直路套管時,其步驟為

  • (A) 由壓接套管之中心點,單側先壓縮後,再壓縮另一側
  • (B) 由壓接套管外側往中心點,單側先壓縮後,再壓縮另一側
  • (C) 由壓接套管之中心點,左右交替壓縮
  • (D) 由壓接套管外側往中心點,左右交替壓縮

正確答案:C

詳解:從壓接套管中心點起左右交替壓縮,可使套管均勻受壓。

題號 4-66 單題頁

電纜接頭施工使用壓縮器壓縮壓接套管時,應將壓接套管扶正,使電纜與壓接套管成

  • (A) 水平狀
  • (B) 垂直狀
  • (C) 隨意狀
  • (D) 斜線狀

正確答案:A

詳解:壓接時扶正套管使電纜與套管成水平狀,避免壓接彎曲。

題號 4-67 單題頁

高壓電纜接頭施工後,為供日後查核,應於離接頭外多少公分處之外皮貼上施工人員合格證統一編號之塑膠標籤

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:依規定在離接頭外30公分處貼施工人員合格證編號標籤,供日後查核。

題號 4-68 單題頁

高壓電纜終端接頭及直線接頭器材使用潤滑膏配件之包裝以甚麼顏色字體標示

  • (A) 紅色
  • (B) 黑色
  • (C) 藍色
  • (D) 白色

正確答案:A

詳解:終端及直線接頭器材的潤滑膏包裝以紅色字體標示。

題號 4-69 單題頁

高壓電纜肘型端頭器材使用潤滑膏配件包裝以甚麼顏色字體標示

  • (A) 紅色
  • (B) 黑色
  • (C) 藍色
  • (D) 白色

正確答案:B

詳解:肘型端頭器材的潤滑膏包裝以黑色字體標示。

題號 4-70 單題頁

高壓電纜直線接頭所使用之潤滑膏與可分離型接頭所使用之潤滑膏彼此

  • (A) 可相互替用
  • (B) 應個別使用
  • (C) 可以混用
  • (D) 不受限制

正確答案:B

詳解:兩種潤滑膏成分用途不同,應個別使用,不可互相替代混用。

題號 4-71 單題頁

於人孔內,高壓電纜應以「品」字型佈設,且預留適當之弛度用以消除電纜熱漲冷縮所產生之應力,每間隔多少公分以束帶或紮線固定

  • (A) 30公分
  • (B) 40公分
  • (C) 50公分
  • (D) 60公分

正確答案:C

詳解:人孔內高壓電纜以品字型佈設,每隔50公分以束帶固定,並預留弛度。

題號 4-72 單題頁

高壓交連PE電纜直線接頭兩端之同心中性線,以何種線徑之導線連接?

  • (A) 2/0AWG
  • (B) 250MCM
  • (C) 22mm2
  • (D) 60 mm2

正確答案:A

詳解:直線接頭兩端同心中性線以2/0 AWG導線連接,依施工規範。

題號 4-73 單題頁

台電三相四線多重接地系統使用之高壓地下電纜

  • (A) 不論單相或三相線路,均須另裝中性線
  • (B) 僅單相線路須另裝中性線
  • (C) 僅三相線路須另裝中性線
  • (D) 不論單相或三相線路,均不須另裝中性線

正確答案:D

詳解:三相四線多重接地系統中性線已多點接地,高壓地下電纜不需另裝中性線。

題號 4-74 單題頁

台電地下配電系統使用之亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  • (A) 雙通套管插頭
  • (B) 雙通插頭
  • (C) 插頭封套
  • (D) 隔離插頭

正確答案:C

詳解:變壓器作放射型使用時,未引接電纜的套管應裝插頭封套以保護絕緣。

題號 4-75 單題頁

22.8kV地下配電線路開關操作時,操作人員應穿戴之橡皮手套為

  • (A) 15kV級
  • (B) 25kV級
  • (C) 30kV級
  • (D) 40kV級

正確答案:D

詳解:22.8kV開關操作應穿戴40kV級橡皮手套,絕緣等級須高於系統電壓。

題號 4-76 單題頁

11.4kV地下配電線路開關操作時,操作人員應穿戴之橡皮手套為

  • (A) 5kV級
  • (B) 10kV級
  • (C) 15kV級
  • (D) 20kV級

正確答案:D

詳解:11.4kV開關操作應穿戴20kV級橡皮手套。

題號 4-77 單題頁

架空配電線路採撚架高壓電纜時,需使用8㎜²PVC電線綁紮高壓電纜,每隔幾公分須綁紮一處

  • (A) 50公分
  • (B) 80公分
  • (C) 100公分
  • (D) 120公分

正確答案:A

詳解:撚架高壓電纜以8mm²PVC線綁紮,每隔50公分綁紮一處,防止鬆脫。

題號 4-78 單題頁

運用在地下配電系統上電纜與變壓器、開關等設備之連接器材為

  • (A) H型壓接套管
  • (B) 電纜接頭
  • (C) C型壓接套管
  • (D) 跳線壓接套管

正確答案:B

詳解:電纜與變壓器、開關等設備連接的器材為電纜接頭(終端)。

題號 4-79 單題頁

配電系統地下高壓分歧回路中亭置式變壓器被取下肘型端頭之套管插頭,仍為帶電者時,為防電應力損及該套管插頭,應立即裝上

  • (A) 插頭封套
  • (B) 雙通插頭
  • (C) 隔離插頭
  • (D) 肘型接地端頭

正確答案:A

詳解:套管插頭仍帶電時,應立即裝上插頭封套,避免電應力損壞。

題號 4-80 單題頁

為提高施工品質,增加供電可靠性,台電公司規定配電線路地下電纜接頭施工人員應取得何種資格才可施作

  • (A) 配電電纜裝修技術士
  • (B) 配電線路裝修技術士
  • (C) 輸電電纜裝修技術士
  • (D) 輸電線路裝修技術士

正確答案:A

詳解:台電規定地下電纜接頭施工人員須取得配電電纜裝修技術士資格。

題號 4-81 單題頁

台電公司規定檢定合格人員施工配電高壓電纜接頭時,應在施工電纜頭外被覆上,離電纜接頭約30公分處貼上塑膠標籤,內容應有

  • (A) 工作班別及施工日期
  • (B) 合格證之證照編號
  • (C) 合格證之證照編號及廠商名稱
  • (D) 合格證之證照編號及施工日期

正確答案:D

詳解:標籤內容應有合格證證照編號及施工日期,便於日後查核。

題號 4-82 單題頁

台電地下配電線路高壓電纜接頭施工使用砂紙研磨電纜外皮時,其研磨方向應與電纜

  • (A) 平行
  • (B) 垂直
  • (C) 先平行後垂直
  • (D) 先垂直後平行

正確答案:B

詳解:研磨方向與電纜垂直,可避免縱向刮痕造成絕緣缺陷。

管線敷設及人、手孔作業

題號 5-1 單題頁

敷設電纜在人孔內工作,氧氣濃度要保持( )以上,工作人員始可進入人孔。

  • (A) 14%
  • (B) 16%
  • (C) 18%
  • (D) 20%

正確答案:C

詳解:進入人孔前須確認氧氣濃度保持18%以上,以免缺氧。

題號 5-2 單題頁

人孔深度超過( )者,應設可利用梯子或其他適當爬登裝置,以便人員進入人孔內。

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.25公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:B

詳解:人孔深度超過1.25公尺應設梯子等爬登裝置,供人員進出。

題號 5-3 單題頁

人孔內上下作氣體測試,至少要測定

  • (A) 4處
  • (B) 5處
  • (C) 6處
  • (D) 7處

正確答案:B

詳解:人孔內氣體不同高度會分層,上下作氣體測試至少測5處。

題號 5-4 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 10倍
  • (C) 12倍
  • (D) 14倍

正確答案:C

詳解:遮蔽層為銅帶的電纜,彎曲半徑不得小於電纜直徑的12倍。

題號 5-5 單題頁

直埋電纜如與自來水管相鄰,其間距不得小於

  • (A) 300毫米
  • (B) 500毫米
  • (C) 700毫米
  • (D) 900毫米

正確答案:A

詳解:直埋電纜與自來水管相鄰時,間距不得小於300毫米。

題號 5-6 單題頁

依「輸配電設備裝置規則」規定,直埋電纜上方應覆蓋( )以上無損害電纜之材質。

  • (A) 100毫米
  • (B) 150毫米
  • (C) 200毫米
  • (D) 250毫米

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋電纜上方應覆蓋100毫米以上無損害電纜之材質。

題號 5-7 單題頁

距離游泳池及其輔助設備( )以內,不得敷設供電電纜。

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:C

詳解:為避免觸電危險,距游泳池及輔助設備1.5公尺內不得敷設供電電纜。

題號 5-8 單題頁

具有連續遮蔽金屬護管或同心中性線,以供為有效接地之電纜,是使用於系統對地電壓在多少以上之供電線路?

  • (A) 600伏特
  • (B) 11,400伏特
  • (C) 22,800伏特
  • (D) 40,000伏特

正確答案:A

詳解:有連續遮蔽金屬護管或同心中性線的電纜,用於對地電壓600伏特以上之線路。

題號 5-9 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定電纜之遮蔽層使用波形鋁護套者,彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 12倍
  • (C) 15倍
  • (D) 18倍

正確答案:C

詳解:遮蔽層為波形鋁護套的電纜,彎曲半徑不得小於電纜直徑的15倍。

題號 5-10 單題頁

施作活電作業規定,高壓地下配電線路是否可直接施作?

  • (A) 可以
  • (B) 不可以
  • (C) 視現場環境情況而決定
  • (D) 由領班決定是否施作

正確答案:B

詳解:高壓地下配電線路不可直接活電作業,須停電並做好安全措施後施作。

題號 5-11 單題頁

電纜引上下管應裝於電桿之

  • (A) 靠路面
  • (B) 背路面
  • (C) 向車輛行駛方向
  • (D) 背車輛行駛方向

正確答案:D

詳解:電纜引上下管裝於電桿背車輛行駛方向側,避免被車輛撞擊。

題號 5-12 單題頁

在人孔內作業時,應穿

  • (A) 皮鞋
  • (B) 球鞋
  • (C) 絕緣鞋
  • (D) 防壓鞋

正確答案:C

詳解:人孔內有積水與觸電風險,作業時應穿絕緣鞋。

題號 5-13 單題頁

利用舊高壓電纜重新裝設後,施予直流耐壓試驗,其時間應為

  • (A) 5分鐘
  • (B) 10分鐘
  • (C) 15分鐘
  • (D) 20分鐘

正確答案:A

詳解:舊電纜重新裝設後的核驗試驗,直流耐壓時間為5分鐘。

題號 5-14 單題頁

既設高壓電纜做維護試驗,施予直流耐壓試驗,其時間應為

  • (A) 5分鐘
  • (B) 10分鐘
  • (C) 15分鐘
  • (D) 20分鐘

正確答案:A

詳解:既設高壓電纜維護試驗,直流耐壓時間為5分鐘。

題號 5-15 單題頁

敷設電纜在人孔內工作,可燃性氣體濃度要保持在爆炸下限值之( )以下。

  • (A) 10%
  • (B) 20%
  • (C) 30%
  • (D) 40%

正確答案:C

詳解:人孔內可燃性氣體濃度須保持在爆炸下限值的30%以下才安全。

題號 5-16 單題頁

敷設電纜在人孔內工作,一氧化碳濃度要保持在多少ppm以下?

  • (A) 10ppm
  • (B) 30 ppm
  • (C) 35 ppm
  • (D) 40ppm

正確答案:C

詳解:人孔內一氧化碳濃度須保持在35ppm以下,以免中毒。

題號 5-17 單題頁

電纜敷設時,電纜轉彎受力處使用之滑車組,其半徑不得小於電纜外徑之

  • (A) 6倍
  • (B) 8倍
  • (C) 10倍
  • (D) 12倍

正確答案:B

詳解:電纜轉彎處滑車組半徑不得小於電纜外徑的8倍,避免電纜受損。

題號 5-18 單題頁

電纜拉線夾使用於非鉛皮電纜時,不論何種規範,每具拉線夾之允許最大拉力不得超過

  • (A) 500磅
  • (B) 1000磅
  • (C) 1500磅
  • (D) 2000磅

正確答案:B

詳解:非鉛皮電纜每具拉線夾允許最大拉力不得超過1000磅。

題號 5-19 單題頁

地下配電管路使用之90度(R=983mm)彎管,其允許最大管壁壓力為

  • (A) 490公斤
  • (B) 590公斤
  • (C) 690公斤
  • (D) 790公斤

正確答案:B

詳解:依公式Pm=600×R,R=0.983m,約得590公斤。

題號 5-20 單題頁

地下配電管路使用之45度(R=1000mm)彎管,其允許最大管壁壓力為

  • (A) 300公斤
  • (B) 400公斤
  • (C) 500公斤
  • (D) 600公斤

正確答案:D

詳解:依公式Pm=600×R,R=1.0m,得600公斤。

題號 5-21 單題頁

管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為Tm=(0.003624×CM ×N)kg,公式中CM代表

  • (A) 使用拉線眼數
  • (B) 電纜條數
  • (C) 電纜外徑
  • (D) 電纜導體截面積

正確答案:D

詳解:公式中CM代表電纜導體截面積(圓密爾)。

題號 5-22 單題頁

管路中,使用拉線夾拖拉非鉛皮電纜,電纜允許最大張力為Tm=(454× B)kg,公式中B代表

  • (A) 使用拉線夾數
  • (B) 電纜條數
  • (C) 電纜外徑
  • (D) 電纜導體截面積

正確答案:A

詳解:公式Tm=454×B中,B代表使用拉線夾的數量。

題號 5-23 單題頁

交連PE電纜允許最大管壁壓力為Pm=(600×R)kg,公式中R代表

  • (A) 電纜外徑
  • (B) 電纜導體截面積
  • (C) 彎管之曲率半徑
  • (D) 彎管之曲率直徑

正確答案:C

詳解:公式Pm=600×R中,R代表彎管的曲率半徑。

題號 5-24 單題頁

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm等於

  • (A) 0.005×N×CM磅
  • (B) 0.006×N×CM磅
  • (C) 0.007×N×CM磅
  • (D) 0.008×N×CM磅

正確答案:D

詳解:使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜,最大張力為0.008×N×CM磅。

題號 5-25 單題頁

非金屬管路應使用有遮蔽層或金屬護套之電纜,以作有效接地,其範圍是指系統對地電壓超過

  • (A) 1千伏
  • (B) 2千伏
  • (C) 3千伏
  • (D) 4千伏

正確答案:B

詳解:系統對地電壓超過2千伏時,非金屬管路電纜須有遮蔽層或金屬護套以接地。

題號 5-26 單題頁

電纜出地線之機械保護範圍為地面上2.5公尺至地面下

  • (A) 200毫米
  • (B) 300毫米
  • (C) 400毫米
  • (D) 500毫米

正確答案:B

詳解:電纜出地線機械保護範圍為地面上2.5公尺至地面下300毫米。

題號 5-27 單題頁

計算管路電纜之拖拉張力,其摩擦係數通常採用

  • (A) 0.1
  • (B) 0.3
  • (C) 0.5
  • (D) 0.7

正確答案:C

詳解:計算管路拖拉張力時,摩擦係數通常採用0.5。

題號 5-28 單題頁

管路中拖拉電纜前,須先通管,所使用塑膠穿引帶一般長度為

  • (A) 30公尺
  • (B) 60公尺
  • (C) 90公尺
  • (D) 120公尺

正確答案:D

詳解:拖拉電纜前通管所用塑膠穿引帶一般長度為120公尺。

題號 5-29 單題頁

引上桿之高壓電纜垂直懸空部份應加以固定,其上下間隔不可大於

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2公尺

正確答案:C

詳解:引上桿高壓電纜垂直部分須固定,間隔不可大於1.5公尺。

題號 5-30 單題頁

拖拉電纜工具,下列何者無法重複使用:

  • (A) 拉線轉子
  • (B) 拉線眼
  • (C) 連接線具
  • (D) 拉線夾

正確答案:B

詳解:拉線眼為拖拉時套在電纜導體上壓緊的,用後無法重複使用。

題號 5-31 單題頁

22.8kV供電系統電纜最小埋設深度為

  • (A) 600毫米
  • (B) 750毫米
  • (C) 900毫米
  • (D) 1050毫米

正確答案:C

詳解:22.8kV供電系統電纜最小埋設深度為900毫米,依裝置規則。

題號 5-32 單題頁

依「輸配電設備裝置規則」規定,直埋電纜保護層多少範圍內不得使用機械夯實

  • (A) 100毫米
  • (B) 150毫米
  • (C) 200毫米
  • (D) 250毫米

正確答案:B

詳解:保護層150毫米範圍內不得機械夯實,避免損壞電纜。

題號 5-33 單題頁

同一支持物上之導線,距地面多少距離內之垂直導線及電纜應予防護

  • (A) 1.5公尺
  • (B) 1.8公尺
  • (C) 2.2公尺
  • (D) 2.45公尺

正確答案:D

詳解:同一支持物上導線距地面2.45公尺內之垂直導線及電纜應予防護。

題號 5-34 單題頁

直埋電纜與其他埋設管線之間距不得小於

  • (A) 150毫米
  • (B) 200毫米
  • (C) 250毫米
  • (D) 300毫米

正確答案:D

詳解:直埋電纜與其他埋設管線的間距不得小於300毫米。

題號 5-35 單題頁

依輸配電設備裝置規則規定,標稱電壓7.2kV設置屋內暴露帶電組件間之最小間隔

  • (A) 115毫米
  • (B) 140毫米
  • (C) 195毫米
  • (D) 230毫米

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,7.2kV屋內暴露帶電組件間最小間隔為140毫米。

題號 5-36 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定電纜之遮蔽層使用銅線者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 10倍
  • (C) 12倍
  • (D) 15倍

正確答案:A

詳解:遮蔽層為銅線的電纜,彎曲半徑不得小於電纜直徑的8倍。

題號 5-37 單題頁

水平敷設於人孔內之電纜應支持於離孔底最少多少以上?

  • (A) 50毫米
  • (B) 75毫米
  • (C) 100毫米
  • (D) 125毫米

正確答案:B

詳解:人孔內水平電纜應支持於離孔底至少75毫米,避免積水浸泡。

題號 5-38 單題頁

在管路內穿設電纜,使用導管之順序,原則上

  • (A) 先左後右
  • (B) 先右後左
  • (C) 先下後上
  • (D) 先上後下

正確答案:C

詳解:管路穿設電纜原則先下後上,避免上層電纜壓傷或阻礙下層。

題號 5-39 單題頁

在管路內拖拉電纜時,須保持一定速度,以每分鐘( )為宜。

  • (A) 5公尺
  • (B) 10公尺
  • (C) 15公尺
  • (D) 30公尺

正確答案:C

詳解:拖拉電纜須保持固定速度,以每分鐘15公尺為宜。

題號 5-40 單題頁

高壓電纜施工後加入系統前,施作試驗為

  • (A) 導體電阻
  • (B) 接地電組
  • (C) 電暈
  • (D) 直流耐壓

正確答案:D

詳解:高壓電纜施工後併入系統前,須施作直流耐壓試驗確認絕緣。

題號 5-41 單題頁

「輸配電設備裝置規則」規定11.4kV供電系統電纜最小埋設深度為

  • (A) 600毫米
  • (B) 750毫米
  • (C) 900毫米
  • (D) 1050毫米

正確答案:B

詳解:依裝置規則,11.4kV電纜最小埋設深度為750毫米。

題號 5-42 單題頁

低壓電纜最小埋設深度為

  • (A) 500毫米
  • (B) 600毫米
  • (C) 750毫米
  • (D) 900毫米

正確答案:B

詳解:低壓電纜最小埋設深度為600毫米。

題號 5-43 單題頁

高壓電纜敷設,其首尾兩端應作

  • (A) 防水處理
  • (B) 相序標示
  • (C) 長度標示
  • (D) 防水處理及相序標示

正確答案:D

詳解:電纜敷設後首尾兩端要防止水氣侵入,並標示相序以利接線。

題號 5-44 單題頁

新電纜敷設後,施予直流耐壓試驗其時間應為

  • (A) 5分鐘
  • (B) 10分鐘
  • (C) 15分鐘
  • (D) 20分鐘

正確答案:C

詳解:新電纜敷設後的直流耐壓試驗時間為15分鐘。

題號 5-45 單題頁

高壓電纜如架空裝置時,其吊纜之吊掛固定間距為

  • (A) 30公分
  • (B) 40公分
  • (C) 50公分
  • (D) 60公分

正確答案:C

詳解:高壓電纜架空裝置時,吊纜吊掛固定間距為50公分。

題號 5-46 單題頁

高壓電纜敷設中,不慎刮傷被覆體,但未傷及遮蔽銅線時使用( )予以補強。

  • (A) 絕緣膠膏帶
  • (B) 防水膠帶
  • (C) 自融性膠帶及電纜用塑膠帶
  • (D) 絕緣膠膏帶及電纜用塑膠帶

正確答案:C

詳解:僅刮傷被覆而未傷遮蔽銅線,用自融性膠帶與電纜用塑膠帶補強。

題號 5-47 單題頁

兩條以上的電纜拖拉速率較單條電纜時,應為

  • (A) 緩慢
  • (B) 加速
  • (C) 快慢參差
  • (D) 不變

正確答案:D

詳解:多條電纜同時拖拉時速率應快慢參差,依官方答案。

題號 5-48 單題頁

電纜拉夾(眼)與拖拉鋼索中間連接轉子(Swivel)其用途在

  • (A) 轉扭
  • (B) 轉位
  • (C) 轉向
  • (D) 連接

正確答案:B

詳解:轉子(Swivel)可使拉線與電纜間自由轉位,避免鋼索扭力傳至電纜。

題號 5-49 單題頁

管徑6吋者之管路試通的試驗棒規範為

  • (A) 180ψ×150 mm
  • (B) 140ψ×125 mm
  • (C) 114ψ×114 mm
  • (D) 70ψ×75 mm

正確答案:B

詳解:依管路試通規範,6吋管所用試驗棒為140ψ×125mm。

題號 5-50 單題頁

為利接頭處理,敷設電纜加塗潤滑膏時,應注意首尾兩端不可塗敷長度約

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 1.5公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:C

詳解:為利接頭處理,電纜首尾兩端約1.5公尺不可塗潤滑膏。

題號 5-51 單題頁

直埋管路施工距管路表面150毫米以內之回填物中,不得有直徑( )以上之堅硬固體物或容易損壞管路邊緣之尖銳物質。

  • (A) 50毫米
  • (B) 100毫米
  • (C) 200毫米
  • (D) 300毫米

正確答案:B

詳解:距管路表面150毫米內回填物不得有直徑100毫米以上硬物,以免壓壞管路。

題號 5-52 單題頁

管路中穿設之電纜超過一回路時,其直徑應比電纜之直徑大多少公分以上?( )以上。

  • (A) 1公分
  • (B) 2公分
  • (C) 3公分
  • (D) 4公分

正確答案:B

詳解:管路內穿多回路電纜時,管徑須比電纜直徑大2公分以上以利穿設。

題號 5-53 單題頁

供電管路與其他管路如用混凝土相隔者,其間隔不得小於

  • (A) 50毫米
  • (B) 75毫米
  • (C) 100毫米
  • (D) 150毫米

正確答案:B

詳解:供電管路與其他管路用混凝土相隔時,間隔不得小於75毫米。

題號 5-54 單題頁

供電管路與通訊管路如用磚石相隔者,其間隔不得小於

  • (A) 50毫米
  • (B) 100毫米
  • (C) 150毫米
  • (D) 300毫米

正確答案:B

詳解:供電管路與通訊管路用磚石相隔時,間隔不得小於100毫米。

題號 5-55 單題頁

配電管路回填砂或碎石級配應分層夯實,使用木夯者,每層厚度約

  • (A) 20公分
  • (B) 30公分
  • (C) 40公分
  • (D) 50公分

正確答案:A

詳解:使用木夯分層夯實時,每層厚度約20公分,確保回填密實。

題號 5-56 單題頁

配電管路高壓管管徑原則上採用

  • (A) 80公厘
  • (B) 125公厘
  • (C) 150公厘
  • (D) 200公厘

正確答案:C

詳解:配電管路高壓管原則上採用管徑150公厘。

題號 5-57 單題頁

配電管路低壓管管徑原則上採用

  • (A) 80公厘
  • (B) 125公厘
  • (C) 150公厘
  • (D) 200公厘

正確答案:B

詳解:配電管路低壓管原則上採用管徑125公厘。

題號 5-58 單題頁

配電管路接戶管管徑原則上採用

  • (A) 80公厘
  • (B) 125公厘
  • (C) 150公厘
  • (D) 200公厘

正確答案:A

詳解:配電管路接戶管原則上採用管徑80公厘。

題號 5-59 單題頁

埋設高壓管路以不超過多少管為原則?

  • (A) 6管
  • (B) 8管
  • (C) 10管
  • (D) 12管

正確答案:D

詳解:埋設高壓管路以不超過12管為原則,依施工規範。

題號 5-60 單題頁

混凝土管路管溝清理及夯平後需用直徑多少之碎石舖設?

  • (A) 5~30mm
  • (B) 10~50 mm
  • (C) 50~90 mm
  • (D) 90~130 mm

正確答案:B

詳解:管溝清理夯平後以直徑10~50mm碎石鋪設,依施工規範。

題號 5-61 單題頁

混凝土管路管溝基礎需舖設碎石厚度為

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:管溝基礎需鋪設碎石厚度10公分,依施工規範。

題號 5-62 單題頁

配電室管內有漏水者,於離管口約( )處先以破布、水泥袋紙包住硬質物堵塞管內,再以新水泥拌合急結劑將水逐漸封。

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:管內漏水時,於離管口約10公分處先堵塞硬質物,再以水泥加急結劑封堵。

題號 5-63 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定敷設管路如需要彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 10倍
  • (B) 15倍
  • (C) 20倍
  • (D) 25倍

正確答案:B

詳解:敷設管路彎曲半徑不得小於電纜直徑的15倍,以免傷及電纜。

題號 5-64 單題頁

高壓混凝土管路6"以4管橫排列一層,須舖設標示帶

  • (A) 1路
  • (B) 2路
  • (C) 3路
  • (D) 4路

正確答案:D

詳解:高壓混凝土管路6吋以4管橫排列一層,需鋪設標示帶4路。

題號 5-65 單題頁

低壓手孔之間隔以( )為原則。

  • (A) 30~100公尺
  • (B) 50~120公尺
  • (C) 70~140公尺
  • (D) 90~160公尺

正確答案:A

詳解:低壓手孔間隔以30~100公尺為原則。

題號 5-66 單題頁

在正常情況下管路之坡度應保持

  • (A) 2/1000
  • (B) 2.5/1000
  • (C) 3/1000
  • (D) 3.5/1000

正確答案:B

詳解:正常情況管路坡度保持2.5/1000,以利排水。

題號 5-67 單題頁

採混凝土管路施工,回填砂經夯實、整平後標示帶佈放離地面之深度為

  • (A) 30~40公分
  • (B) 40~50公分
  • (C) 50~60公分
  • (D) 60~70公分

正確答案:B

詳解:混凝土管路回填夯實後標示帶佈放離地面深度40~50公分。

題號 5-68 單題頁

採CLSM管路施工,若分二次澆灌時,標示帶佈放離地面之深度為

  • (A) 20~30公分
  • (B) 30~40公分
  • (C) 40~50公分
  • (D) 50~60公分

正確答案:C

詳解:CLSM管路分二次澆灌時,標示帶佈放離地面40~50公分。

題號 5-69 單題頁

PVC管之小角度彎曲管路,可採用適當之直管做小角度彎曲。但為了轉彎時能維持管內之平滑,其銜接處之最大彎度不得超過

  • (A) 5度
  • (B) 6度
  • (C) 7度
  • (D) 8度

正確答案:C

詳解:PVC管小角度彎曲,銜接處最大彎度不得超過7度,維持管內平滑。

題號 5-70 單題頁

混凝土管路最底層應舖置碎石,其厚度為

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:混凝土管路最底層舖置碎石厚度10公分,依施工規範。

題號 5-71 單題頁

挖掘柏油路面之前,需用柏油切割機切割柏油層,其深度最少要多少公分?

  • (A) 5公分
  • (B) 10公分
  • (C) 15公分
  • (D) 20公分

正確答案:B

詳解:挖掘柏油路面前,先用切割機切割柏油層,深度至少10公分。

題號 5-72 單題頁

混凝土管路澆灌之混凝土強度最少要多少psi以上?

  • (A) 1000psi
  • (B) 1500psi
  • (C) 2000psi
  • (D) 2500psi

正確答案:C

詳解:混凝土管路澆灌之混凝土強度至少2000psi以上。

題號 5-73 單題頁

混凝土管路澆灌混凝土應超過最上層隔離板頂部最少多少公分以上?

  • (A) 1.5公分
  • (B) 2.5公分
  • (C) 3.5公分
  • (D) 4.5公分

正確答案:A

詳解:澆灌混凝土應超過最上層隔離板頂部至少1.5公分,確保包覆。

題號 5-74 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑6吋者為

  • (A) 145公厘
  • (B) 155公厘
  • (C) 165公厘
  • (D) 175公厘

正確答案:C

詳解:6吋塑膠管銜接長度為165公厘,依管材規格。

題號 5-75 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑5吋者為

  • (A) 140公厘
  • (B) 150公厘
  • (C) 160公厘
  • (D) 170公厘

正確答案:B

詳解:5吋塑膠管銜接長度為150公厘,依管材規格。

題號 5-76 單題頁

管路塑膠管之銜接長度,管徑3吋者為

  • (A) 100公厘
  • (B) 110公厘
  • (C) 120公厘
  • (D) 130公厘

正確答案:A

詳解:3吋塑膠管銜接長度為100公厘,依管材規格。

題號 5-77 單題頁

配電管路佈設標示帶其顏色為

  • (A) 紅色
  • (B) 白色
  • (C) 綠色
  • (D) 黃色

正確答案:D

詳解:配電管路佈設標示帶為黃色,用以警示下方有電力管路。

題號 5-78 單題頁

人孔之長方型入口不得小於

  • (A) 500毫米×500毫米
  • (B) 650毫米×560毫米
  • (C) 700毫米×500毫米
  • (D) 800毫米×500毫米

正確答案:B

詳解:依裝置規則,人孔長方型入口不得小於650毫米×560毫米。

題號 5-79 單題頁

人孔內之淨工作空間,其水平距離寬度不得小於

  • (A) 700毫米
  • (B) 720毫米
  • (C) 740毫米
  • (D) 760毫米

正確答案:A

詳解:依規定人孔內淨工作空間水平寬度不得小於700毫米。

題號 5-80 單題頁

管路穿越鐵路軌道下方時,管路頂部距離軌道頂部不得小於

  • (A) 1.26公尺
  • (B) 1.27公尺
  • (C) 1.28公尺
  • (D) 1.29公尺

正確答案:B

詳解:管路穿越鐵路軌道下方,管頂距軌道頂不得小於1.27公尺。

題號 5-81 單題頁

供電管路與通訊管路如用磚石相隔者,其間隔不得小於

  • (A) 125毫米
  • (B) 100毫米
  • (C) 75毫米
  • (D) 50毫米

正確答案:B

詳解:供電管路與通訊管路用磚石相隔時,間隔不得小於100毫米。

題號 5-82 單題頁

混凝土管路之最底層須用

  • (A) 泥土
  • (B) 川砂
  • (C) 碎石
  • (D) 級配

正確答案:C

詳解:混凝土管路最底層須用碎石,有排水與承載作用。

題號 5-83 單題頁

125公厘管徑承口型塑膠管之接續長度為

  • (A) 130公厘
  • (B) 140公厘
  • (C) 150公厘
  • (D) 160公厘

正確答案:C

詳解:125公厘管徑承口型塑膠管接續長度為150公厘。

題號 5-84 單題頁

為維管路之穩固與整齊,兩管以上之管路固定應使用

  • (A) 鐵線綁紮
  • (B) 尼龍繩綁紮
  • (C) 磚塊
  • (D) 隔離板

正確答案:D

詳解:兩管以上管路固定使用隔離板,以維持間距、穩固與整齊。

題號 5-85 單題頁

管路塑膠硬管周圍使用川砂回填,於其上方舖設標示帶之埋設方法稱為

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 混凝土管路
  • (D) 電纜溝

正確答案:B

詳解:塑膠硬管周圍以川砂回填並舖標示帶的方式稱為管路直埋。

題號 5-86 單題頁

接續塑膠管時,將插入於承口之一端管口外側磨成圓錐傾斜狀後( )接續之。

  • (A) 即予插入
  • (B) 塗上潤滑劑
  • (C) 塗上膠合劑
  • (D) 烘熱

正確答案:C

詳解:插入端磨成圓錐斜面後,塗上膠合劑再接續,使接合緊密不漏水。

題號 5-87 單題頁

人孔內主要部分垂直尺寸不得小於

  • (A) 1.4公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 1.6公尺
  • (D) 1.7公尺

正確答案:D

詳解:依裝置規則,人孔內主要部分垂直尺寸不得小於1.7公尺。

題號 5-88 單題頁

人孔之圓型入口直徑不得小於

  • (A) 550毫米
  • (B) 650毫米
  • (C) 750毫米
  • (D) 850毫米

正確答案:B

詳解:人孔圓型入口直徑不得小於650毫米,供人員進出。

題號 5-89 單題頁

人孔內水平工作空間不得小於

  • (A) 600毫米
  • (B) 700毫米
  • (C) 800毫米
  • (D) 900毫米

正確答案:B

詳解:人孔內水平工作空間不得小於700毫米。

題號 5-90 單題頁

人孔及配電室內水平敷設之供電電纜,除有適當防護者外,應距離地板上方至少( )予以支撐。

  • (A) 60毫米
  • (B) 75毫米
  • (C) 90毫米
  • (D) 105毫米

正確答案:B

詳解:人孔及配電室內水平電纜應距地板上方至少75毫米支撐,以防積水浸泡。

題號 5-91 單題頁

直埋管路施工距管路表面超過150毫米之回填物中,不得有直徑多少毫米以上之堅硬固體物?

  • (A) 50毫米
  • (B) 100毫米
  • (C) 200毫米
  • (D) 300毫米

正確答案:C

詳解:距管路表面超過150毫米處的回填物,不得有200毫米以上硬物。

題號 5-92 單題頁

預鑄人孔埋設前,應將坑底搗平再以何種材質舖平?

  • (A) 碎石
  • (B) 磚塊
  • (C) 土砂
  • (D) 川砂

正確答案:A

詳解:預鑄人孔埋設前,坑底搗平後以碎石舖平,承載穩固且利排水。

題號 5-93 單題頁

現場灌注混凝土於抽取試體後須經( )齡期始可做抗壓強度試驗。

  • (A) 24天
  • (B) 26天
  • (C) 28天
  • (D) 30天

正確答案:C

詳解:混凝土抗壓強度以28天齡期為標準,故須28天後試驗。

題號 5-94 單題頁

依「台灣電力公司配電技術手冊」規定地下管路之敷設,如須彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 10倍
  • (C) 13倍
  • (D) 15倍

正確答案:D

詳解:地下管路彎曲半徑不得小於電纜直徑的15倍,依配電技術手冊。

題號 5-95 單題頁

管路敷設於電車軌道下方時,管路頂部距離軌道頂部不得小於

  • (A) 1200毫米
  • (B) 1100毫米
  • (C) 1000毫米
  • (D) 900毫米

正確答案:D

詳解:管路在電車軌道下方時,管頂距軌道頂不得小於900毫米。

題號 5-96 單題頁

供電管路與通訊管路如用泥土相隔者,其間距不得小於

  • (A) 150毫米
  • (B) 200毫米
  • (C) 250毫米
  • (D) 300毫米

正確答案:D

詳解:供電管路與通訊管路用泥土相隔時,間距不得小於300毫米。

題號 5-97 單題頁

同一長度、同一管數之混凝土管路及直埋管路,其使用隔離板之數量前者較後者

  • (A) 少一半
  • (B) 少
  • (C) 相等
  • (D) 多

正確答案:D

詳解:混凝土管路要固定管間距防止澆灌時移位,隔離板用量比直埋多。

題號 5-98 單題頁

在重型車輛通行之道路,施作配電管路工程時,其埋設之塑膠管除澆灌混凝土保護外,亦可澆灌何種材料保護

  • (A) 原土回填
  • (B) 回填沙
  • (C) 碎石
  • (D) 高性能低強度材料CLSM

正確答案:D

詳解:重型車輛道路可澆灌高性能低強度材料CLSM保護塑膠管,強度足且易挖。

題號 5-99 單題頁

凡進行地下配電管路埋設工程,施工挖土在多少深度以上或有地面崩塌、土石飛落之虞時,均應設置擋土設施

  • (A) 1公尺
  • (B) 1.5公尺
  • (C) 2公尺
  • (D) 2.5公尺

正確答案:B

詳解:挖深達1.5公尺以上或有崩塌之虞,依規定須設擋土設施。

題號 5-100 單題頁

施作配電管路工程,進行管溝回填砂或級配,最上層以多少以上之遠心力夯實機夯實

  • (A) 4000kgf
  • (B) 5000kgf
  • (C) 6000kgf
  • (D) 7000kgf

正確答案:C

詳解:管溝回填最上層以6000kgf以上遠心力夯實機夯實,確保密實。

題號 5-101 單題頁

瀝青混凝土路面分層鋪築時,為增強兩層間之黏結,應於鋪築前先將前一層之表面清理潔淨後,並均勻噴灑一黏層,該黏層之材質為

  • (A) 乳化瀝青
  • (B) 水泥
  • (C) 水
  • (D) 膠合劑

正確答案:A

詳解:分層鋪築時先噴灑乳化瀝青作黏層,增強兩層黏結。

題號 5-102 單題頁

配電管路施工後,進行瀝青混凝土面層修復,道路鋪築以壓路機壓實平整,道路鋪築材料應與原道路

  • (A) 略高
  • (B) 略低
  • (C) 一樣
  • (D) 都可以

正確答案:A

詳解:路面鋪築材料應略高於原路面,壓實後才能平整。

題號 5-103 單題頁

路面層修復作業採瀝青混凝土施工時,應了解當天之氣候情況,當施工點氣候條件為何者時,不得施工

  • (A) 低於10℃
  • (B) 高於10℃
  • (C) 晴天
  • (D) 陰天

正確答案:A

詳解:氣溫低於10℃時瀝青混凝土不易壓實,不得施工。

題號 5-104 單題頁

為維護管路之穩固與整齊,於進行管路埋設作業均應使用混凝土管路隔離板,埋設多少管數時,不需使用管路隔離板

  • (A) 1管
  • (B) 2管
  • (C) 3管
  • (D) 4管

正確答案:A

詳解:只有1管時不需隔離板,2管以上才需隔離板維持間距。

題號 5-105 單題頁

配電管路工程使用混凝土管路隔離板時,用於管路之最底層及最上層為何種形式

  • (A) A型
  • (B) B型
  • (C) AB型
  • (D) C型

正確答案:A

詳解:混凝土管路隔離板用於最底層及最上層者為A型。

題號 5-106 單題頁

配電管路工程使用混凝土管路隔離板時,塑膠管上下層間使用之隔離板為何種形式?

  • (A) A型
  • (B) B型
  • (C) AB型
  • (D) C型

正確答案:B

詳解:塑膠管上下層間使用的隔離板為B型。

題號 5-107 單題頁

配電管路工程使用高性能低強度CLSM回填時,其每組混凝土管路隔離板間距為

  • (A) 一公尺
  • (B) 二公尺
  • (C) 三公尺
  • (D) 四公尺

正確答案:B

詳解:使用CLSM回填時,每組隔離板間距為二公尺,依施工規範。

題號 5-108 單題頁

配電管路施工完成後,每管須穿設之尼龍、聚丙烯或其他同等級之繩索一條,以下繩索截面積何者正確

  • (A) 5mm
  • (B) 6mm
  • (C) 7mm
  • (D) 8mm

正確答案:D

詳解:管路施工後每管穿設繩索一條,截面積為8mm²,依規範。

題號 5-109 單題頁

人孔內直線接頭為避免地面震動電纜頭受損害,故直線接頭應置於

  • (A) 人孔底部
  • (B) 人孔頂部
  • (C) 人孔管牆處
  • (D) 電纜固定架上

正確答案:D

詳解:人孔內直線接頭應置於電纜固定架上,避免震動及積水損害。

題號 5-110 單題頁

配電管路工程屋外基礎台澆灌之混凝土係採用第28天齡期,其抗壓強度不得小於

  • (A) 140kg/cm²
  • (B) 180kg/cm²
  • (C) 210kg/cm²
  • (D) 250kg/cm²

正確答案:C

詳解:屋外基礎台混凝土第28天抗壓強度不得小於210kg/cm²。

題號 5-111 單題頁

配電管路工程管溝澆灌混凝土係採用第28天齡期,其抗壓強度不得小於

  • (A) 140kg/cm²
  • (B) 180kg/cm²
  • (C) 210kg/cm²
  • (D) 250kg/cm²

正確答案:A

詳解:管溝澆灌混凝土第28天抗壓強度不得小於140kg/cm²。

題號 5-112 單題頁

地下電纜線路之施工路徑以什麼為最理想

  • (A) 水平面直線
  • (B) 傾斜面直線
  • (C) 水平面曲線
  • (D) 垂直面曲線

正確答案:A

詳解:電纜路徑以水平面直線最理想,距離短、應力小、便於施工維護。

題號 5-113 單題頁

台電公司對從事地下配電管路工程施作之承攬商,規定應帶工地用防護頭盔,其兩側應貼黃色反光條,安全帽顏色則採用

  • (A) 黃色安全帽
  • (B) 藍色安全帽
  • (C) 白色安全帽
  • (D) 紅色安全帽

正確答案:B

詳解:依台電規定,承攬商工地用防護頭盔採用藍色安全帽。

題號 5-114 單題頁

施工人員進入人孔內長時間工作,對有吸菸需求者

  • (A) 持續使用儀器測氧下可在人孔內吸煙
  • (B) 持續通風下可在人孔內吸煙
  • (C) 報告領班後再於人孔內吸煙
  • (D) 不可在人孔內吸煙

正確答案:D

詳解:人孔內可能有可燃氣體,為安全起見不得吸菸。

題號 5-115 單題頁

台電公司原本設置路面的人孔蓋,因配合道路路平專案降埋後,為確實定位孔蓋位置放便日後尋找,降埋時應配合埋設

  • (A) 金屬探測器
  • (B) GPS訊號發射器
  • (C) 故障指示器
  • (D) 定位標示器

正確答案:D

詳解:人孔蓋降埋後,須配合埋設定位標示器,便於日後尋找孔蓋位置。

題號 5-116 單題頁

台電公司原本設置路面的人孔蓋,因配合道路路平專案降埋後,為確實定位孔蓋位置放便日後尋找,降埋時應配合埋設定位標示器,其埋設方式為

  • (A) 蓋座中心點埋設一只
  • (B) 蓋座外圍埋設一只
  • (C) 蓋座外圍180°各一只
  • (D) 蓋座外圍90°各一只

正確答案:C

詳解:定位標示器埋設於蓋座外圍,隔180度各設一只。

題號 5-117 單題頁

設置路面的人孔蓋,辦理周邊加固或降埋後,路面瀝青混凝土平整須符合道路平整之標準,完工後應以

  • (A) 3米直規量測
  • (B) 6米直規量測
  • (C) 3米圓規量測
  • (D) 6米圓規量測

正確答案:A

詳解:路面平整須符合道路平整標準,完工後以3米直規量測。

配電設備

題號 6-1 單題頁

11.4kV系統25kVA亭置式變壓器,其過載保護熔絲規格應裝用

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:B

詳解:依台電配置規定,11.4kV系統25kVA亭置式變壓器用8A過載保護熔絲。

題號 6-2 單題頁

22.8kV系統100kVA亭置式變壓器,其過載保護熔絲規格應裝用

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:C

詳解:依台電配置規定,22.8kV系統100kVA亭置式變壓器用12A過載保護熔絲。

題號 6-3 單題頁

操作亭置式變壓器一次套管上之肘型端頭應使用

  • (A) 開關操作棒
  • (B) 肘型端頭操作棒
  • (C) 活線線夾操作棒
  • (D) 負載切斷器

正確答案:B

詳解:操作變壓器一次套管上的肘型端頭,應使用肘型端頭操作棒。

題號 6-4 單題頁

在新設電纜安裝妥送電前所作之耐壓試驗,稱為

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:B

詳解:新設電纜安裝後送電前的耐壓試驗稱為裝置試驗。

題號 6-5 單題頁

利用舊電纜重新安裝妥未送電前所作之耐壓試驗,稱為

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:C

詳解:舊電纜重新安裝後未送電前的耐壓試驗稱為核驗試驗。

題號 6-6 單題頁

15kV級交連PE電纜作核驗試驗時,加壓至指定最高試驗電壓後,直流電壓應維持幾分鐘無異常時,視為合格?

  • (A) 5分鐘
  • (B) 10分鐘
  • (C) 15分鐘
  • (D) 20分鐘

正確答案:A

詳解:15kV級交連PE電纜核驗試驗,加壓後維持5分鐘無異常為合格。

題號 6-7 單題頁

手搖壓縮器之檢驗週期為幾個月一次?

  • (A) 一個月
  • (B) 二個月
  • (C) 三個月
  • (D) 四個月

正確答案:C

詳解:手搖壓縮器須定期檢驗以維持壓接品質,依規定週期為三個月一次。

題號 6-8 單題頁

單相亭置式變壓器新設時,結線順序為

  • (A) 接地線→中性線→低壓線→高壓線
  • (B) 低壓線→中性線→高壓線→接地線
  • (C) 高壓線→低壓線→中性線→接地線
  • (D) 中性線→接地線→低壓線→高壓線

正確答案:A

詳解:依施工規範,亭置式變壓器新設時先接接地線、中性線,再接低壓線,最後接高壓線。

題號 6-9 單題頁

電纜裝置於現場並運轉超過保證期間所作之耐壓試驗,稱為

  • (A) 出廠試驗
  • (B) 裝置試驗
  • (C) 核驗試驗
  • (D) 維護試驗

正確答案:D

詳解:電纜於現場運轉超過保證期間後所作的耐壓試驗稱為維護試驗。

題號 6-10 單題頁

亭置式氣封開關回路併聯前,需先確認相序正確後始可操作,該相序之判別應以何種儀器量測?

  • (A) 高壓相序計
  • (B) 勾式伏安計
  • (C) 肘型端頭相序計
  • (D) 低壓相序計

正確答案:C

詳解:氣封開關併聯前須確認相序,應以肘型端頭相序計量測。

題號 6-11 單題頁

環路供電之亭置式變壓器線路停電時,應採用( )作為接地之用。

  • (A) 接地端頭
  • (B) 插頭試棒
  • (C) 套管插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:A

詳解:環路供電線路停電時,用接地端頭作接地,確保作業安全。

題號 6-12 單題頁

#1 AWG高壓電纜之屋內型終端接頭所使用之壓接端子型式為

  • (A) 無孔
  • (B) 單孔
  • (C) 雙孔
  • (D) 三孔

正確答案:B

詳解:#1 AWG電纜屋內終端接頭使用單孔壓接端子,以螺栓鎖接設備。

題號 6-13 單題頁

地下配電系統電壓,高壓3ψ4W 11.4/6.6kV,採( )接法,中性點直接接地。

  • (A) V
  • (B) Λ
  • (C) Y
  • (D) △

正確答案:C

詳解:11.4/6.6kV三相四線採Y接法,中性點直接接地。

題號 6-14 單題頁

地下配電系統電壓,低壓3ψ4W 380/220V,採( )接法,中性點直接接地。

  • (A) V
  • (B) Λ
  • (C) Y
  • (D) △

正確答案:C

詳解:380/220V三相四線採Y接法,中性點直接接地。

題號 6-15 單題頁

交連PE電纜導體之最高使用溫度,短路時可達

  • (A) 90℃
  • (B) 130℃
  • (C) 250℃
  • (D) 300℃

正確答案:C

詳解:交連PE電纜導體正常90℃、緊急130℃,短路時最高可達250℃。

題號 6-16 單題頁

配電用電纜在系統線間運轉電壓連續使用時,可超過電纜額定電壓之

  • (A) 5%
  • (B) 10%
  • (C) 15%
  • (D) 20%

正確答案:A

詳解:電纜在系統線間運轉電壓連續使用,可超過額定電壓5%。

題號 6-17 單題頁

亭置式變壓器基礎台承載重量部份之基礎壁厚度至少幾公分以上?

  • (A) 10公分
  • (B) 20公分
  • (C) 30公分
  • (D) 40公分

正確答案:C

詳解:基礎台承載重量部分的基礎壁厚度至少30公分,以確保結構強度。

題號 6-18 單題頁

亭置式變壓器基礎台接地裝置,裝釘接地棒,其頂端至少應保持在地面下幾公分以上?

  • (A) 30公分
  • (B) 40公分
  • (C) 50公分
  • (D) 60公分

正確答案:D

詳解:基礎台接地棒頂端至少保持在地面下60公分以上,依施工規範。

題號 6-19 單題頁

亭置式變壓器基礎台接地裝置,接地棒須接22mm²電線,並露出基礎台外面供做接地線,該電線長度為

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 1.2公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:D

詳解:接地棒接22mm²電線露出基礎台外供作接地線,長度為2.0公尺。

題號 6-20 單題頁

橋樑端設置人孔,應距離橋端幾公尺以上?

  • (A) 3公尺
  • (B) 5公尺
  • (C) 7公尺
  • (D) 10公尺

正確答案:D

詳解:橋樑端設置人孔,應距橋端10公尺以上,避免橋端沉陷影響。

題號 6-21 單題頁

架空高壓電力電纜直線裝置,電纜與鋼絞線每隔多少須綁紮一處?

  • (A) 0.3公尺
  • (B) 0.5公尺
  • (C) 1.0公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:B

詳解:架空高壓電纜與鋼絞線每隔0.5公尺綁紮一處。

題號 6-22 單題頁

人孔內電纜直線接頭處之固定架間隔不得大於

  • (A) 0.5公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 1.2公尺
  • (D) 2.0公尺

正確答案:C

詳解:人孔內直線接頭處固定架間隔不得大於1.2公尺。

題號 6-23 單題頁

燈用變壓器之最大負荷超過其容量多少時,應擴充變壓器容量或調整供電範圍或增設變壓器?

  • (A) 50%
  • (B) 75%
  • (C) 100%
  • (D) 125%

正確答案:D

詳解:燈用變壓器最大負荷超過容量125%時,應擴充容量或調整供電範圍。

題號 6-24 單題頁

低壓線及接戶線之壓降,合計不得超過

  • (A) 1.5%
  • (B) 2.5%
  • (C) 3%
  • (D) 4%

正確答案:D

詳解:低壓線及接戶線之壓降合計不得超過4%。

題號 6-25 單題頁

地下配電系統型態,採用最多者為:

  • (A) 一次放射型
  • (B) 一次常開環路型
  • (C) 一次選擇型
  • (D) 重點網路型

正確答案:B

詳解:地下配電系統採用最多的型態為一次常開環路型,供電可靠度高。

題號 6-26 單題頁

供真空開關、變壓器及高壓分歧插頭與雙通(套管)插頭等設備,在施工前經驗電確無帶電後接地用之接頭配件為

  • (A) 接地插梢
  • (B) 插頭試棒
  • (C) 隔離插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:A

詳解:驗電確無帶電後,裝接地插梢作接地,確保工作安全。

題號 6-27 單題頁

限流熔絲開關之英文代號為

  • (A) PF
  • (B) DS
  • (C) NX
  • (D) GS

正確答案:C

詳解:限流熔絲開關的英文代號為NX。

題號 6-28 單題頁

分段開關之英文代號為

  • (A) PF
  • (B) DS
  • (C) NX
  • (D) GS

正確答案:B

詳解:分段開關的英文代號為DS。

題號 6-29 單題頁

下圖係15-25kV交連PE電纜構造圖,其中C為

第 6-29 題附圖
  • (A) 內半導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 外半導體
  • (D) 外皮

正確答案:C

詳解:圖中C為包在絕緣體外的黑色半導電層,即外半導體。

題號 6-30 單題頁

下圖係15-25kV交連PE電纜構造圖,其中B為?

第 6-30 題附圖
  • (A) 內半導體
  • (B) 外半導體
  • (C) 遮蔽銅線
  • (D) 絕緣體

正確答案:D

詳解:圖中B為包覆導體與內半導體之外的絕緣體。

題號 6-31 單題頁

600V低壓交連PE電纜之衝擊基準電壓(BIL)為

  • (A) 20kV
  • (B) 30kV
  • (C) 40kV
  • (D) 50kV

正確答案:B

詳解:600V級低壓交連PE電纜衝擊基準電壓BIL為30kV。

題號 6-32 單題頁

為考慮電纜絕緣體電壓應力,25 kV級交連PE電纜最小線徑限制為

  • (A) #2 AWG
  • (B) #1 AWG
  • (C) 1/0 AWG
  • (D) 2/0 AWG

正確答案:B

詳解:為考慮絕緣體電壓應力,25kV級交連PE電纜最小線徑限制為#1 AWG。

題號 6-33 單題頁

為了避免有高磁力和渦流損失,單芯電纜不能採用

  • (A) 銅線鎧裝
  • (B) 鋁線鎧裝
  • (C) 鉛皮鎧裝
  • (D) 鋼線鎧裝

正確答案:D

詳解:單芯電纜使用鋼線鎧裝會因磁性產生高磁力和渦流損失,故不能採用。

題號 6-34 單題頁

15kV級交連PE電纜作維護試驗時,應施加五分鐘之直流電壓

  • (A) 28kV
  • (B) 45kV
  • (C) 53kV
  • (D) 80kV

正確答案:A

詳解:15kV級交連PE電纜維護試驗施加5分鐘直流電壓28kV,依規範。

題號 6-35 單題頁

氣封開關所使用之絕緣氣體為

  • (A) 二氧化碳(CO₂)
  • (B) 氦(He)
  • (C) 六氟化硫(SF₆)
  • (D) 氮(N₂)

正確答案:C

詳解:氣封開關使用絕緣與消弧性佳的六氟化硫(SF₆)氣體。

題號 6-36 單題頁

負載啟斷開關(LBS)具有

  • (A) 切開大故障電流能力
  • (B) 投入及切開額定負載電流能力
  • (C) 過電流保護能力
  • (D) 過電壓保護能力

正確答案:B

詳解:負載啟斷開關具投入及切開額定負載電流能力,不能切斷大故障電流。

題號 6-37 單題頁

限流熔絲(40A)可用於

  • (A) 幹線過載保護
  • (B) 分歧線過載保護
  • (C) 亭置式變壓器過載保護
  • (D) 高壓用戶責任分界點保護

正確答案:D

詳解:40A限流熔絲用於高壓用戶責任分界點保護。

題號 6-38 單題頁

分段開關(D.S)之功能為

  • (A) 可啟開及投入故障電流
  • (B) 可啟開及投入負載電流
  • (C) 可啟開負載電流但不可以投入負載電流
  • (D) 無負載時方可操作

正確答案:D

詳解:分段開關無消弧能力,須在無負載時才可操作。

題號 6-39 單題頁

用以保護異常電壓之設備為

  • (A) 避雷器
  • (B) 負載啟斷開關
  • (C) 電力熔絲
  • (D) 變電所之斷路器

正確答案:A

詳解:避雷器用來保護設備不受異常過電壓損害。

題號 6-40 單題頁

#1 AWG高壓交連PE電纜,以同心中性遮蔽導線作外半導電層接地用兼作系統中性線用,其截面積大小至少為( )相線截面積。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/4
  • (C) 1/6
  • (D) 1/8

正確答案:A

詳解:同心中性遮蔽導線兼作系統中性線,截面積至少為相線的1/2。

題號 6-41 單題頁

以乾式交連法製造的高壓交連PE電纜,製成方式係以內半導、絕緣體、外半導三層連續押出及連續加

  • (A) 氟
  • (B) 氯
  • (C) 硫
  • (D) 苯

正確答案:C

詳解:乾式交連法以三層連續押出後,連續加硫交連,故為硫。

題號 6-42 單題頁

適用於中性線接地系統之電纜,其絕緣等級為

  • (A) 90%
  • (B) 100%
  • (C) 133%
  • (D) 173%

正確答案:B

詳解:中性線接地系統接地故障可於1分鐘內清除,採100%絕緣等級。

題號 6-43 單題頁

單相50kVA變壓器2台,V接線可供之三相電力滿載容量為

  • (A) 100kVA
  • (B) 86kVA
  • (C) 75kVA
  • (D) 50kVA

正確答案:B

詳解:V接線容量為√3×單台容量,即1.732×50≈86kVA。

題號 6-44 單題頁

變壓器銅損與負載電流成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:C

詳解:銅損為I²R,與負載電流平方成正比。

題號 6-45 單題頁

測定變壓器鐵損之試驗方法為

  • (A) 開路試驗
  • (B) 短路試驗
  • (C) 耐壓試驗
  • (D) 極性試驗

正確答案:A

詳解:開路試驗只有鐵損,可測定鐵損。

題號 6-46 單題頁

變壓器過電流保護器之額定電流應不超過該變壓器一次額定電流之

  • (A) 1倍
  • (B) 1.25倍
  • (C) 1.5倍
  • (D) 2倍

正確答案:B

詳解:變壓器一次側過電流保護器額定電流不得超過一次額定電流1.25倍。

題號 6-47 單題頁

低壓電纜中性線線徑應為相線線徑截面積的

  • (A) 兩倍
  • (B) 相同
  • (C) 一半
  • (D) 四分之一

正確答案:B

詳解:低壓電纜中性線線徑與相線相同。

題號 6-48 單題頁

環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供電,則應利用何種器材將電源轉接饋供?

  • (A) 雙通插頭
  • (B) 套管插頭
  • (C) 隔離插頭
  • (D) 插頭封套

正確答案:A

詳解:環路其他變壓器須繼續供電時,用雙通插頭轉接饋供。

題號 6-49 單題頁

下列何者為導線材質其導電特性需具備之

  • (A) 導電率高
  • (B) 導電率低
  • (C) 應與導電率無關
  • (D) 不穩定之導電率

正確答案:A

詳解:導線材質應導電率高,以減少電阻損失。

題號 6-50 單題頁

下列何者為導線材質其抗張力特性需具備

  • (A) 抗張力強
  • (B) 抗張力弱
  • (C) 抗張力適中
  • (D) 抗張力不穩定

正確答案:A

詳解:導線材質須抗張力強,才能承受拉力。

題號 6-51 單題頁

下列何者為導線材質其價格需具備

  • (A) 價格低廉
  • (B) 價格昂貴
  • (C) 價格適中
  • (D) 價格無所謂

正確答案:A

詳解:導線材質須價格低廉,以降低成本。

題號 6-52 單題頁

下列何者為導線材質其質量特性需具備

  • (A) 質量輕
  • (B) 質量重
  • (C) 質量厚實
  • (D) 質量適中

正確答案:A

詳解:導線材質須質量輕,以減輕支持物負擔。

題號 6-53 單題頁

下列導線何者導電率最高

  • (A) 鋁導線
  • (B) 硬銅導線
  • (C) 軟銅導線
  • (D) 鋼心鋁導線

正確答案:C

詳解:軟銅導線導電率最高,約為100%。

題號 6-54 單題頁

下列導線何者抗張力最高

  • (A) 鋁導線
  • (B) 硬銅導線
  • (C) 軟銅導線
  • (D) 鋼心鋁導線

正確答案:D

詳解:鋼心鋁導線有鋼心增加強度,抗張力最高。

題號 6-55 單題頁

電線電纜之絕緣材料對於日後運轉及壽命影響最大,必須具備下列何種條件

  • (A) 介質強度高、耐電暈性高及絕緣電阻高
  • (B) 介質強度高、耐電暈性低及絕緣電阻高
  • (C) 介質強度低、耐電暈性高及絕緣電阻低
  • (D) 介質強度低、耐電暈性低及絕緣電阻低

正確答案:A

詳解:絕緣材料須介質強度高、耐電暈性高及絕緣電阻高,才能長期運轉。

題號 6-56 單題頁

高壓電纜接頭旨在接續電纜與其它電纜、線路、開關及變壓器等各種設備,以維持配電系統良好之供電可靠度,下列何者非接頭處理之目的

  • (A) 加強支撐力
  • (B) 控制電場在絕緣體內分佈
  • (C) 使電應力在接頭處均勻分佈
  • (D) 減低靠近遮蔽體邊緣的電位梯度

正確答案:A

詳解:接頭處理目的在控制電場、均勻電應力,並非加強支撐力。

題號 6-57 單題頁

人孔、配電室及洞道,若其開口與公共使用之封閉空間有相通者,應與下列何者間有足夠通風?

  • (A) 大氣
  • (B) 通道
  • (C) 地下室
  • (D) 發電

正確答案:A

詳解:人孔、配電室及洞道與封閉空間相通者,須與大氣間有足夠通風。

題號 6-58 單題頁

油浸式變壓器與電壓調整器應使用何種介質

  • (A) 不易燃
  • (B) 易燃
  • (C) 氣體
  • (D) 固體

正確答案:A

詳解:油浸式變壓器的絕緣油須使用不易燃介質,以降低火災風險。

題號 6-59 單題頁

下列何者開關具有消弧功能

  • (A) LBS負載開關
  • (B) LA避雷器
  • (C) 無熔絲開關
  • (D) DS隔離開關

正確答案:A

詳解:負載開關(LBS)具消弧功能,可切開負載電流。

題號 6-60 單題頁

依據輸配電設備裝置規則電壓分類中,任一相與大地間電壓經接地者,歸屬低壓等級之電壓為

  • (A) 300伏特以下者
  • (B) 600伏特以下者
  • (C) 750伏特以下者
  • (D) 1000伏特以下者

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,接地系統對地電壓750伏特以下者為低壓。

題號 6-61 單題頁

依據輸配電設備裝置規則電壓分類中,任一相與大地間電壓經接地者,歸屬高壓等級之電壓為

  • (A) 超過三百伏特,但未滿三十三千伏者
  • (B) 超過六百伏特,但未滿三十三千伏者
  • (C) 超過七百五十伏特,但未滿三十三千伏者
  • (D) 超過一千伏特,但未滿三十三千伏者

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,超過750伏特未滿33千伏者為高壓。

題號 6-62 單題頁

依據輸配電設備裝置規則電壓分類中,任一相與大地間電壓經接地者,歸屬特高壓等級之電壓為

  • (A) 33千伏以上者
  • (B) 69千伏以上者
  • (C) 161千伏以上者
  • (D) 345伏以上者

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,33千伏以上者為特高壓。

題號 6-63 單題頁

依據輸配電設備裝置規則,若以外附接地導線作為地下電纜之輔助接地導體,應透過何者連接至電源變壓器、電源變壓器配件及電纜配件等被接地處

  • (A) 一次側高壓
  • (B) 中性導體
  • (C) 二次側低壓
  • (D) 電源

正確答案:B

詳解:外附接地導線作輔助接地導體時,透過中性導體連接被接地處。

題號 6-64 單題頁

依據台電公司地下配電線路維護手冊規定,高低壓接頭及端子以測溫器測溫之維護週期為

  • (A) 3年
  • (B) 5年
  • (C) 8年
  • (D) 10年

正確答案:B

詳解:依台電維護手冊,高低壓接頭及端子測溫維護週期為5年。

題號 6-65 單題頁

依據台電公司地下配電線路維護手冊規定,熔絲鏈開關之維護週期為動作

  • (A) 200次
  • (B) 300次
  • (C) 400次
  • (D) 500次

正確答案:C

詳解:依台電維護手冊,熔絲鏈開關動作400次須維護。

題號 6-66 單題頁

依據台電公司地下配電線路維護手冊規定,熔絲鏈開關之汰換週期為動作

  • (A) 300次
  • (B) 600次
  • (C) 800次
  • (D) 1000次

正確答案:C

詳解:依台電維護手冊,熔絲鏈開關動作800次須汰換。

題號 6-67 單題頁

亭置式變壓器過電流保護係採用「後援型限流熔絲」串接「油浸式驅弧型過載保護熔絲」,其油浸式驅弧型過載保護熔絲作為變壓器

  • (A) 過載及一次側小故障電流保護
  • (B) 一次側大故障電流保護
  • (C) 漏油保護
  • (D) 短路故障保護

正確答案:A

詳解:驅弧型過載保護熔絲負責變壓器過載及一次側小故障電流保護。

題號 6-68 單題頁

亭置式變壓器過電流保護係採用「後援型限流熔絲」串接「油浸式驅弧型過載保護熔絲」,其後援型限流熔絲作為變壓器

  • (A) 短路及大故障電流保護
  • (B) 一次側小故障電流保護
  • (C) 過載保護
  • (D) 漏油保護

正確答案:A

詳解:後援型限流熔絲負責短路及大故障電流保護。

題號 6-69 單題頁

亭置式變壓器之過載保護熔絲組需量測熔絲套之間的熔絲筒絕緣電阻是以何種儀器

  • (A) 三用電表
  • (B) 高阻計
  • (C) 鉤式伏安計
  • (D) 相序計

正確答案:B

詳解:量測絕緣電阻須使用高阻計,三用電表無法量測此高阻值。

題號 6-70 單題頁

亭置式變壓器之過載保護熔絲組,量測熔絲套之間的熔絲筒絕緣電阻不得低於

  • (A) 500MΩ
  • (B) 1000MΩ
  • (C) 1500MΩ
  • (D) 2000MΩ

正確答案:D

詳解:熔絲筒絕緣電阻依規範不得低於2000MΩ。

題號 6-71 單題頁

台電地下配電線路使用25kVA單相亭置式變壓器二次側引出端子之數量為

  • (A) 單排一端子
  • (B) 單排二端子
  • (C) 單排三端子
  • (D) 單排四端子

正確答案:B

詳解:依規格,25kVA單相亭置式變壓器二次側為單排二端子。

題號 6-72 單題頁

台電地下配電線路使用50kVA單相亭置式變壓器二次側引出端子之數量為

  • (A) 單排一端子
  • (B) 單排二端子
  • (C) 單排三端子
  • (D) 單排四端子

正確答案:B

詳解:依規格,50kVA單相亭置式變壓器二次側為單排二端子。

題號 6-73 單題頁

台電地下配電線路使用100kVA單相亭置式變壓器二次側引出端子之數量為

  • (A) 單排一端子
  • (B) 單排二端子
  • (C) 單排三端子
  • (D) 單排四端子

正確答案:C

詳解:依規格,100kVA單相亭置式變壓器二次側為單排三端子。

題號 6-74 單題頁

台電地下配電線路使用167kVA單相亭置式變壓器二次側引出端子之數量為

  • (A) 單排一端子
  • (B) 單排二端子
  • (C) 單排三端子
  • (D) 單排四端子

正確答案:D

詳解:依規格,167kVA單相亭置式變壓器二次側為單排四端子。

題號 6-75 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器容量為25kVA,其二次側電纜引出線(每只)為

  • (A) 2/0AWG×1
  • (B) 250MCM×1
  • (C) 250MCM×2
  • (D) 250MCM×4

正確答案:A

詳解:依規格,25kVA沉水式變壓器二次側每只引出線為2/0AWG×1。

題號 6-76 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器容量為50kVA,其二次側電纜引出線(每只)為

  • (A) 2/0AWG×1
  • (B) 250MCM×1
  • (C) 250MCM×2
  • (D) 250MCM×4

正確答案:B

詳解:依規格,50kVA沉水式變壓器二次側每只引出線為250MCM×1。

題號 6-77 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器容量為100kVA,其二次側電纜引出線(每只)為

  • (A) 2/0AWG×1
  • (B) 250MCM×1
  • (C) 250MCM×2
  • (D) 250MCM×4

正確答案:C

詳解:依規格,100kVA沉水式變壓器二次側每只引出線為250MCM×2。

題號 6-78 單題頁

單相地下(沉水式)變壓器容量為167kVA,其二次側電纜引出線(每只)為

  • (A) 2/0AWG×1
  • (B) 250MCM×1
  • (C) 250MCM×2
  • (D) 250MCM×4

正確答案:D

詳解:依規格,167kVA沉水式變壓器二次側每只引出線為250MCM×4。

題號 6-79 單題頁

台電地下配電線路使用25kVA單相亭置式變壓器(二次側單相三線120/240V)裝置交連PE電纜2/0AWG引出低壓線回路數為

  • (A) 1回
  • (B) 2回
  • (C) 3回
  • (D) 4回

正確答案:B

詳解:依規格,25kVA單相亭置式變壓器以2/0AWG電纜引出低壓線2回。

題號 6-80 單題頁

台電地下配電線路使用100kVA單相亭置式變壓器(二次側單相三線120/240V)裝置交連PE電纜250MCM引出低壓線回路數為

  • (A) 1回
  • (B) 2回
  • (C) 3回
  • (D) 4回

正確答案:C

詳解:依規格,100kVA單相亭置式變壓器以250MCM電纜引出低壓線3回。

題號 6-81 單題頁

台電地下配電線路使用167kVA單相亭置式變壓器(二次側單相三線120/240V)裝置交連PE電纜250MCM引出低壓線回路數為

  • (A) 1回
  • (B) 2回
  • (C) 3回
  • (D) 4回

正確答案:D

詳解:依規格,167kVA單相亭置式變壓器以250MCM電纜引出低壓線4回。

題號 6-82 單題頁

電力保險絲開關配件中,消音器之作用為消除保險絲熔斷時之

  • (A) 噪音
  • (B) 保護
  • (C) 跳脫
  • (D) 設備

正確答案:A

詳解:消音器用以消除保險絲熔斷時產生的噪音。

題號 6-83 單題頁

限流熔絲開關設備之負載開關筒僅具有

  • (A) 消音功能
  • (B) 負載啟斷能力
  • (C) 過電流保護能力
  • (D) 故障啟斷作用

正確答案:B

詳解:限流熔絲開關的負載開關筒僅具負載啟斷能力。

題號 6-84 單題頁

限流熔絲開關NX限流熔絲40A,可做為多少安培以下負載電流之高壓用戶責任分界點用

  • (A) 30安培
  • (B) 40安培
  • (C) 50安培
  • (D) 60安培

正確答案:A

詳解:NX限流熔絲40A,可作30安培以下負載電流之高壓用戶責任分界點。

題號 6-85 單題頁

高壓用戶過電流保護採用電力保險絲開關額定125E熔絲時,其負載電流應為

  • (A) 30~80A
  • (B) 40~90A
  • (C) 50~100A
  • (D) 60~110A

正確答案:C

詳解:依規格,125E熔絲適用負載電流範圍為50~100A。

題號 6-86 單題頁

高壓用戶過電流保護採用電力保險絲開關額定65E熔絲,其負載電流應為

  • (A) 21~39A
  • (B) 31~49A
  • (C) 41~59A
  • (D) 51~69A

正確答案:B

詳解:依規格,65E熔絲適用負載電流範圍為31~49A。

題號 6-87 單題頁

亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,裝置於11.4kV系統時,選用位置應置於

  • (A) 6.9kV
  • (B) 11.4kV
  • (C) 13.8kV
  • (D) 22.8kV

正確答案:A

詳解:11.4kV系統(三相4線Y接6.6kV相電壓),切換開關應置於6.9kV位置。

題號 6-88 單題頁

亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,裝置於22.8kV系統時,選用位置應置於

  • (A) 6.9kV
  • (B) 11.4kV
  • (C) 13.8kV
  • (D) 22.8kV

正確答案:C

詳解:22.8kV系統(相電壓13.2kV),切換開關應置於13.8kV位置。

題號 6-89 單題頁

高壓電纜直流耐壓測試所測出之電流值,係由3種電流成分所合成,下列何者非其電流成分

  • (A) 洩漏電流
  • (B) 額定電流
  • (C) 吸收電流
  • (D) 充電電流

正確答案:B

詳解:直流耐壓電流由洩漏、吸收、充電三成分合成,不含額定電流。

題號 6-90 單題頁

假設變壓器高壓側額定分接頭為E₁,低壓側額定電壓為E₂,高壓側線路電壓為V₁,變壓器低壓側實際出口電壓為V₂,則V₂=

  • (A) V₁×E₂/E₁
  • (B) V₁× E₁/E₂
  • (C) E₁×E₂/V₁
  • (D) E₂×V₁/E₁

正確答案:A

詳解:變壓器電壓與匝比成比例,故V₂=V₁×E₂/E₁。

題號 6-91 單題頁

單相亭置式變壓器一次分接頭往上調高一段時,即變壓器線圈匝比E₁/E₂調高,會使低壓側供電電壓過

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 不變
  • (D) 不穩

正確答案:A

詳解:一次分接頭調高,匝比E₁/E₂變大,低壓側電壓變低。

題號 6-92 單題頁

單相亭置式變壓器一次分接頭往下調低一段時,即變壓器線圈匝比E₁/E₂調低,會使低壓側供電電壓過

  • (A) 低
  • (B) 高
  • (C) 不變
  • (D) 不穩

正確答案:B

詳解:一次分接頭調低,匝比E₁/E₂變小,低壓側電壓變高。

常見問題

配電電纜裝修丙級學科有幾題?

本題庫為 V114090112 版,共 626 題、6 個工作項目,全為單選題。

配電電纜裝修丙級學科幾分及格?

學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。

配電電纜裝修丙級和乙級題庫一樣嗎?

不一樣。本站收錄的是 07400 丙級學科題庫,乙級是另一份題庫,乙級多了複選題與土木常識。

配電電纜裝修丙級學科要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

配電電纜裝修丙級怎麼準備最快?

先練題數最多的幾章,錯題複習後看速記表,考前用正式模擬練習 80 題與 100 分鐘。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。