變壓器裝修乙級題庫
變壓器裝修乙級學科630題,含複選題,十章免費練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 115.04.08 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V115040811(115/04/08 公告,104/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 630 題,分 10 個工作項目,其中複選題 182 題、圖片題 53 題,另有 2 題已刪除 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做瞭解變壓器之構造 139 題與線圈製作 106 題,再做鐵心製作與裝殼各 70 題左右。
複選題 182 題全對才給分,構造章有不少計算題;識圖說 71 題要熟 CNS 符號,再用正式模擬與錯題複習。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖說 | 71 題 |
| 瞭解變壓器之構造 | 139 題 |
| 鐵心製作 | 70 題 |
| 線圈製作 | 106 題 |
| 心體裝配 | 34 題 |
| 浸漬 | 20 題 |
| 心體烘乾及調整 | 34 題 |
| 裝殼 | 70 題 |
| 檢驗 | 69 題 |
| 分解及處理 | 17 題 |
- 識圖說
- 考 CNS 高壓側端子符號、直徑記號 φ、一長二短線、旋轉剖面、斜體字與尺寸公差範圍。
- 瞭解變壓器之構造
- 考匝數比與二次電壓、短路電磁機械力、功率因數與有效功率、比流器二次匝數與銅鋁截面積比,題數最多。
- 鐵心製作
- 考矽鋼片條件、捲鐵心用料、紮帶鎖緊壓力、非晶質鐵心、30Z140 鐵損編號與層間絕緣漆破損。
- 線圈製作
- 考線圈接頭不良、導體轉位不良、線圈高度偏差、皺紋紙包紮、層間電位差與集膚效應。
- 心體裝配
- 考線圈壓板材料、大電流銅線接線、外鐵型線圈配置、亭置式變壓器絕緣與散熱及木製品煮油。
- 浸漬
- 考凡立水浸漬後的結構強度與散熱、線圈充分浸漬作業、凡立水黏度與電阻係數管理。
- 心體烘乾及調整
- 考心體烘乾溫度、絕緣電阻隨溫度變化、69kV 變壓器真空時間、墊木乾燥與乾燥完成的測定。
- 裝殼
- 考鐵鎚規格、外殼材料、分接頭切換目的、套管端子、配電變壓器抽真空值、比流器二次側開路與呼吸器。
- 檢驗
- 考層間匝間絕緣試驗、絕緣油溫度計位置、匝比許可差、噪音量測距離、感應電壓試驗與並聯運轉規格。
- 分解及處理
- 考變壓器分解第一步、故障油處理、心體烘乾溫度、有載分接頭切換器、桶內壓力與大型變壓器輸送。
完整題目
識圖說
依中國國家標準規定,變壓器高壓側之引線(端子)符號分別為
- (A) X1、X2、X3
- (B) H1、H2、H3
- (C) A、B、C
- (D) U、V、W
正確答案:B
詳解:依中華民國國家標準,變壓器高壓側引線端子符號為H1、H2、H3,低壓側為X1、X2、X3。
下圖表示( )變壓器。

- (A) 加極性
- (B) 減極性
- (C) 雙極性
- (D) 無極性
正確答案:B
詳解:圖中H1在X1上方(同側),為減極性變壓器的端子配置。
工作圖中接地變壓器之英文代號為
- (A) GT
- (B) PT
- (C) CT
- (D) TR
正確答案:A
詳解:接地變壓器(Grounding Transformer)英文代號為GT。
下圖表示線圈所產生的磁力線方向為

- (A) 向上
- (B) 向下
- (C) 向左
- (D) 向右
正確答案:A
詳解:依安培右手定則,電流方向環繞線圈,磁力線方向向上,依官方答案。
工作圖中交流電壓的代號為
- (A) ACA
- (B) DCA
- (C) ACV
- (D) DCV
正確答案:C
詳解:交流電壓代號為ACV,直流電壓為DCV,交流電流為ACA。
下圖圖面記號表示

- (A) 第一角法
- (B) 第二角法
- (C) 第三角法
- (D) 投影圖法
正確答案:C
詳解:圖中為正視圖在左、右側視圖在右,圓錐符號,為第三角法。
表示物體之型狀或輪廓應用
- (A) 細虛線
- (B) 粗虛線
- (C) 細實線
- (D) 粗實線
正確答案:D
詳解:物體形狀或輪廓用粗實線表示。
下圖表示

- (A) 單繞組變壓器附OLTC
- (B) 自耦變壓器
- (C) 比壓器
- (D) 三繞組變壓器
正確答案:D
詳解:圖中表示具有三組繞組,為三繞組變壓器。
工作圖中尺寸數值前加φ記號者表示( )的尺寸。
- (A) 直徑
- (B) 高度
- (C) 長度
- (D) 寬度
正確答案:A
詳解:工作圖中尺寸數字前加φ表示直徑。
下圖表示該變壓器之接線為

- (A) Y-△
- (B) △-Y
- (C) △-△
- (D) Y-Y
正確答案:C
詳解:圖中一次與二次繞組均連成三角形,為△-△接線。
工作圖中實物看不見的部位應以( )表示之。
- (A) 實線
- (B) 虛線
- (C) 斜線
- (D) 尺寸線
正確答案:B
詳解:看不見的部位(隱藏線)以虛線表示。
下圖表示△結線,其AB兩點之電阻值為

- (A) 3Ω
- (B) 2.5Ω
- (C) 1.5Ω
- (D) 0.666 Ω
正確答案:D
詳解:AB間為1Ω與(1+1)Ω=2Ω並聯,R=1×2/(1+2)≈0.667Ω。
工作圖中一長二短的線是表示
- (A) 中心線
- (B) 剖面線
- (C) 尺寸線
- (D) 截斷線
正確答案:D
詳解:一長二短(點鎖線)表示截斷線,用於折斷處。
下圖的接線方法,可以測量變壓器的

- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 漂游損
- (D) 磁滯損
正確答案:B
詳解:圖中接線有電流表、電壓表與瓦特計,用於短路試驗,量測銅損。
圖例中100:1後面數字1是表示
- (A) 檔案編號
- (B) 圖的編號
- (C) 實物尺寸
- (D) 圖中尺寸
正確答案:D
詳解:比例100:1中,後者1表示圖中尺寸,前者100為實物尺寸。
下圖表示

- (A) 內鐵型單相變壓器
- (B) 外鐵型單相變壓器
- (C) 內鐵型三相變壓器
- (D) 外鐵型三相變壓器
正確答案:A
詳解:圖中線圈套於鐵心之中間柱外側,為內鐵型單相變壓器。
旋轉剖面是將剖面部分在視圖上旋轉
- (A) 90°
- (B) 120°
- (C) 150°
- (D) 180°
正確答案:A
詳解:旋轉剖面是將剖面旋轉90°後畫在視圖上。
VCB係為
- (A) 真空斷路器
- (B) 磁吹斷路器
- (C) 瓦斯斷路器
- (D) 空氣斷路器
正確答案:A
詳解:VCB為真空斷路器(Vacuum Circuit Breaker)。
目前最常使用的製圖方法為( )投影法。
- (A) 第一角
- (B) 第二角
- (C) 第三角
- (D) 第四角
正確答案:C
詳解:目前最常使用第三角投影法繪製工作圖。
如下圖所示,吊上同一重量時吊角α愈大,則鋼索所承受的張力

- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 速度愈快張力愈小
- (D) 速度愈慢張力愈小
正確答案:A
詳解:吊重固定時,吊角α愈大,鋼索張力T=W/(2cos(α/2))愈大。
工作圖中之斜體字,依中華民國國家標準傾斜
- (A) 60°
- (B) 65°
- (C) 70°
- (D) 75°
正確答案:D
詳解:依CNS,工作圖斜體字傾斜75°。
下圖表示變壓器外殼與上蓋的電焊連接,圖中B表示

- (A) 電焊處
- (B) 襯墊
- (C) 螺絲
- (D) 套管
正確答案:B
詳解:圖中B指向外殼凸緣與上蓋凸緣之間的襯墊,用以防漏。
工作圖中表示機件的對稱應採用
- (A) 割切線
- (B) 中心線
- (C) 實線
- (D) 虛線
正確答案:B
詳解:機件對稱以中心線表示。
下圖表示

- (A) 比壓器
- (B) 比流器
- (C) 整流器
- (D) 變頻器
正確答案:B
詳解:符號為一直線穿過線圈,為比流器(CT)。
工作圖中註明尺寸為100±0.5,其尺寸最大範圍應為
- (A) 100
- (B) 100.5
- (C) 105
- (D) 105.5
正確答案:B
詳解:100±0.5,最大尺寸=100+0.5=100.5,最小為99.5。
下圖表示( )接線。

- (A) △-△
- (B) Y-Y
- (C) △-Y
- (D) Y-△
正確答案:C
詳解:圖中一次側為△、二次側為Y,故為△-Y接線。
工作圖中英文字母R代表
- (A) 半徑
- (B) 直徑
- (C) 圓周
- (D) 圓周率
正確答案:A
詳解:工作圖中R代表半徑(Radius),直徑則用φ。
下圖表示該變器之接線為

- (A) 雙Y接線
- (B) 單Y接線
- (C) 六相對徑接線
- (D) 曲折形接線接地
正確答案:D
詳解:圖中為曲折形(Z形)接線,中性點接地,為曲折形接線接地。
一般工作圖尺寸採用的單位為
- (A) 公尺
- (B) 公寸
- (C) 公分
- (D) 公釐
正確答案:D
詳解:一般工作圖尺寸採用公釐(mm)為單位。
下圖表示該組變壓器

- (A) 一、二次都要接地
- (B) 一、二次都不要接地
- (C) 二次接地
- (D) 一次接地
正確答案:C
詳解:圖中一次側為△,二次側為Y且中性點接地,故為二次接地。
尺度數字前加"t"表示
- (A) 間隙
- (B) 斜度
- (C) 頂點
- (D) 厚度
正確答案:D
詳解:尺度數字前加t表示厚度(thickness)。
下圖表面符號中"G"的位置標示

- (A) 加工方法
- (B) 加工尺寸
- (C) 粗度
- (D) 公差
正確答案:A
詳解:表面符號中G位於加工方法位置,G代表研磨(Grinding)。
工作圖中未註明單位時,其單位為
- (A) m
- (B) mm
- (C) cm
- (D) dm
正確答案:B
詳解:工作圖未註明單位時,一律以公釐(mm)為單位。
下圖表示

- (A) 單相垂直結線
- (B) 單相串、並聯結線
- (C) 三相V型結線
- (D) 三相T形結線
正確答案:D
詳解:圖中兩台變壓器一台為中間抽頭,為三相T形(Scott)結線。
常用兩視圖表示的零件是
- (A) 多角形體
- (B) 不規則形體
- (C) 柱體
- (D) 球體
正確答案:C
下圖表示( )之符號。

- (A) 中心圓
- (B) 同心圓
- (C) 真圓面
- (D) 圓球面
正確答案:B
詳解:圖中符號為圓內有同心的小圓,表示同心圓。
依中國國家標準BST表示( )變壓器。
- (A) 降壓
- (B) 等壓
- (C) 昇壓
- (D) 超壓
正確答案:C
詳解:依CNS,BST表示昇壓變壓器(Booster),用於提高電壓。
下圖表示( )變壓器。

- (A) 單相單繞組
- (B) 單相雙繞組
- (C) 三相單繞組
- (D) 三相雙繞組
正確答案:C
詳解:圖中三相符號搭配可調繞組箭頭,依官方答案為三相單繞組變壓器。
國際標準化機構的簡稱為
- (A) ISO
- (B) USO
- (C) JSO
- (D) CSO
正確答案:A
詳解:國際標準化組織英文簡稱為ISO。
下圖表示

- (A) 接地變壓器
- (B) 移相變壓器
- (C) 整流變壓器
- (D) 消弧變壓器
正確答案:D
詳解:圖為帶可變電感線圈與接地的符號,依官方答案為消弧變壓器(消弧線圈)。
下圖所示為何種設備之端子符號

- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 單相配電變壓器
- (D) 單相電力變壓器
正確答案:A
詳解:圖中為k、l與K、L端子,為比流器(CT)之端子符號。
PCT表示
- (A) 比壓器
- (B) 比流器
- (C) 比壓比流器
- (D) 電子變壓器
正確答案:C
詳解:PCT表示比壓器與比流器合為一體的比壓比流器。
下圖所示為何種設備之端子符號

- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 單相配電變壓器
- (D) 單相電力變壓器
正確答案:B
詳解:圖中端子標示一次3300V、2200V、440V及二次110V,為比壓器之端子符號。
LVR表示
- (A) 有載電壓調整器
- (B) 電感電壓調整器
- (C) 電感電壓電阻器
- (D) 感應式電壓調整器
正確答案:A
詳解:LVR為有載電壓調整器(Load Voltage Regulator)。
下圖表示( )之接線端子符號。

- (A) 比壓器
- (B) 比流器
- (C) 單相桿上變壓器
- (D) 三相桿上變壓器
正確答案:C
詳解:圖中端子H1、H2及X1、X2、X3,為單相桿上變壓器之端子符號。
有載變換分接頭變壓器之符號為
- (A) OTT
- (B) LTT
- (C) LVR
- (D) OVR
正確答案:B
詳解:有載變換分接頭變壓器符號為LTT(Load Tap changing Transformer)。
下圖表示

- (A) 三相感應電壓調整器
- (B) 三相曲折連接之接地變壓器
- (C) 三相比流器
- (D) 三相單繞組變壓器
正確答案:D
詳解:圖為三相之單繞組(自耦)接線符號,依官方答案為三相單繞組變壓器。
表示

- (A) 小時計
- (B) 溫度計
- (C) 人孔
- (D) 手孔
正確答案:D
詳解:圖中方框內H為手孔(Hand hole)符號。
左圖表示( )接法。

- (A) 六相雙三角形
- (B) 六相對徑
- (C) 六相正六邊形
- (D) 六相曲折形
正確答案:A
詳解:圖為星形六角,兩組三角形疊成,為六相雙三角形接法。
GT表示
- (A) 接地變壓器
- (B) 瓦斯變壓器
- (C) 超高壓變壓器
- (D) 接地比流器
正確答案:A
詳解:GT為接地變壓器(Grounding Transformer)。
有關變比器類設計圖符號下列那些是正確的( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下列那些是變壓器單線圖表示方法

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
有關保護元件符號下列那些是正確

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
下列那些是NO接點

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下圖為一只加極性降壓變壓器則

- (A) V₃>V₂
- (B) V₃>V₁
- (C) V₁>V₂
- (D) V₁+V₂>V₃
正確答案:ABC
詳解:加極性V₃=V₁+V₂,降壓時V₁>V₂,所以V₃大於V₁與V₂,且V₁>V₂。
如下圖,三具相同單相變壓器,變壓比a=2,一次側連接於平衡3φ380V電源,則二次側電壓Voo’可能為

- (A) 0V
- (B) 110V
- (C) 190V
- (D) 220V
正確答案:AD
詳解:開口三角形若接線正確,三相電壓和為0V;若一繞組反接則為2×110=220V。
如下圖為一只減極性降壓變壓器則

- (A) 開關S ON瞬間正轉
- (B) 開關S ON瞬間反轉
- (C) 開關S OFF瞬間正轉
- (D) 開關S OFF瞬間反轉
正確答案:BC
詳解:減極性降壓變壓器直流法測試,S閉合瞬間電壓計反轉,S斷開瞬間正轉。
如下圖,有兩只100/5C.T測量3φ平衡負載電流,當電流表顯示約為3.8A時

- (A) C.T線圈電流約為3.8A
- (B) C.T線圈電流約為2.2A
- (C) 負載電流約為76A
- (D) 負載電流約為44A
正確答案:BD
詳解:兩只CT差接,電流表顯示為√3倍CT電流,CT電流=3.8/1.732≈2.2A,負載=2.2×20≈44A。
圖中哪些是代表電阻的製圖符號

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
哪些是代表單線系統圖之變壓器符號

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
圖中哪些是代表交流電壓與直流電流表

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
哪些是代表連續雙面焊接符號

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
依中國國家標準規定,三相變壓器的引線符號為
- (A) X1、X2、X3
- (B) H1、H2、H3
- (C) W1、W2、W3
- (D) U、V、W
正確答案:AB
詳解:依CNS三相變壓器引線符號為高壓側H1、H2、H3,低壓側X1、X2、X3。
下列何者非表示物體之形狀或輪廓?
- (A) 粗虛線
- (B) 粗實線
- (C) 細虛線
- (D) 細實線
正確答案:ACD
詳解:物體形狀或輪廓用粗實線;虛線表隱藏線,細實線用於尺寸線、剖面線等。
下列何者為是?
- (A) VCB表示真空斷路器
- (B) ABS表示空斷開關
- (C) OA/FA表示油浸自冷/風冷式變壓器
- (D) BCT表示水冷式變壓器
正確答案:ABC
詳解:VCB為真空斷路器,ABS為空斷開關,OA/FA為油浸自冷/風冷;BCT不是水冷式。
下列何者為變壓器銘牌上記載內容?
- (A) 額定容量
- (B) 相數
- (C) 損失值
- (D) 製造日期
正確答案:ABD
詳解:銘牌記載額定容量、相數、製造日期等,損失值非必須內容(依官方答案)。
如圖貫通型CT,主要是由那二元件組成

- (A) 一次線圈
- (B) 二次線圈
- (C) 鐵心
- (D) 絕緣油
正確答案:BC
詳解:貫通型CT由鐵心與二次線圈組成,一次線圈就是穿過的導線。
如圖最可能是哪二種單相負載

- (A) R負載
- (B) R-L負載
- (C) R-C負載
- (D) R-L-C負載
正確答案:BD
詳解:電流落後電壓,表示負載為電感性,可能是R-L或R-L-C負載。
如圖變壓器極性試驗,開關ON時瞬間,何者敘述為真

- (A) 電壓計顯示正時為加極性
- (B) 電壓計顯示正時為減極性
- (C) 電壓計顯示負時為加極性
- (D) 電壓計顯示負時為減極性
正確答案:BC
詳解:直流法極性試驗:開關ON瞬間電壓計顯示正為減極性,顯示負為加極性。
如圖自耦變壓器中A線圈與B線圈各稱為

- (A) A線圈稱為串聯線圈
- (B) A線圈稱為分路線圈
- (C) B線圈稱為串聯線圈
- (D) B線圈稱為分路線圈
正確答案:AD
詳解:自耦變壓器A線圈在輸入與輸出間串聯,稱為串聯線圈;B線圈為共用部分,稱為分路線圈。
下圖最可能是哪兩種單向負載?

- (A) R負載
- (B) R-L負載
- (C) R-C負載
- (D) R-L- C負載
正確答案:CD
詳解:電流超前電壓,表示負載為電容性,可能是R-C或R-L-C負載。
瞭解變壓器之構造
變壓器的一次線圈為10,000匝,二次線圈為200匝,如一次側加壓為12,000V時,其二次側之輸出電壓為
- (A) 24V
- (B) 60V
- (C) 240V
- (D) 600V
正確答案:C
詳解:V₂=12000×200/10000=240V。
在三相平衡電路中,其各相間之相位差為
- (A) 30°
- (B) 90°
- (C) 120°
- (D) 180°
正確答案:C
詳解:三相平衡電路各相間相位差為120°。
變壓器的磁滯損與( )成正比例關係。
- (A) 電流
- (B) 頻率
- (C) 線圈匝數
- (D) 線路功率因數
正確答案:B
詳解:磁滯損與頻率成正比(P_h=K·f·Bm^1.6)。
五個50Ω的電阻器並聯後,其合成電阻為
- (A) 10Ω
- (B) 50Ω
- (C) 250Ω
- (D) 100Ω
正確答案:A
詳解:五個50Ω並聯,合成電阻=50/5=10Ω。
變壓器依其鐵心與線圈分佈關係可分為
- (A) 積鐵心型與捲鐵心型
- (B) 加極性與減極性
- (C) 內鐵型與外鐵型
- (D) 升壓型與降壓型
正確答案:C
詳解:依鐵心與線圈分布關係,變壓器分內鐵型與外鐵型。
變壓器依其負載的特性可分為
- (A) 單相與三相
- (B) 單繞組與雙繞組
- (C) 輸電與配電
- (D) 定電壓與定電流
正確答案:D
詳解:依負載特性,變壓器可分定電壓與定電流(定電流用於路燈等)。
變壓器半載銅損為滿載銅損之
- (A) 1/2倍
- (B) 2倍
- (C) 1/4倍
- (D) 4倍
正確答案:C
詳解:銅損與負載平方成正比,半載銅損為滿載的(1/2)²=1/4。
線圈之直流電阻較交流電阻
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相等
- (D) 沒送電時較高,送電後較低
正確答案:B
詳解:線圈交流電阻因集膚效應較大,故直流電阻較交流低。
一般家庭用交流電壓110V,係指
- (A) 平均值
- (B) 有效值
- (C) 最大值
- (D) 瞬間值
正確答案:B
詳解:家庭用110V指交流電壓有效值。
單相30KVA,3300V/110-220V的變壓器,其一次側電流約為
- (A) 9A
- (B) 20A
- (C) 3A
- (D) 100A
正確答案:A
詳解:I=S/V=30000/3300≈9A。
電感器的阻抗與電源頻率
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:A
詳解:感抗XL=2πfL,電感器阻抗與頻率成正比。
為減少線圈的渦流損,宜選用( )的導體。
- (A) 較厚
- (B) 較薄
- (C) 截面積較大
- (D) 截面積較小
正確答案:B
詳解:導體愈薄,渦流損愈小,故為減少線圈渦流損宜選較薄導體。
1000KVA的負載,在功因為60%時,其無效電力約為
- (A) 400KVAR
- (B) 600KVAR
- (C) 800KVAR
- (D) 500KVAR
正確答案:C
詳解:功因0.6,sinθ=0.8,無效電力=1000×0.8=800kVAR。
55℃溫升之變壓器銅損通常以溫度( )為換算值。
- (A) 45℃
- (B) 55℃
- (C) 65℃
- (D) 75℃
正確答案:D
詳解:依官方答案,55℃溫升變壓器銅損以75℃為換算值(CNS基準)。
渦流損的大小與矽鋼帶厚度的( )成正比。
- (A) 1/2次方
- (B) 2次方
- (C) 1/3次方
- (D) 3次方
正確答案:B
詳解:渦流損與矽鋼片厚度的平方成正比,故愈薄愈小。
某三相變壓器若線電壓為34.5kV,線電流為100.4A,則其容量為
- (A) 6000KVA
- (B) 600KVA
- (C) 3500KVA
- (D) 7000KVA
正確答案:A
詳解:S=√3VI=1.732×34.5×100.4≈6000kVA。
電器的絕緣電阻單位是
- (A) 歐姆
- (B) 仟歐姆
- (C) 微歐姆
- (D) 百萬歐姆
正確答案:D
詳解:電器絕緣電阻很大,單位為百萬歐姆(MΩ)。
單相三線式線路,當負載電流皆為20A時,其中性線電流為
- (A) 40A
- (B) 20A
- (C) 60A
- (D) 0A
正確答案:D
詳解:單相三線兩相線負載電流相等時,中性線電流為兩者之差,即0A。
匝比為30之50kVA變壓器,若一次電壓為6300V時,其二次電流約為
- (A) 238A
- (B) 476A
- (C) 23.8A
- (D) 283A
正確答案:A
詳解:V₂=6300/30=210V,I₂=50000/210≈238A。
內鐵式變壓器與外鐵式變壓器之比較,下述何者為誤﹖
- (A) 鐵損較小
- (B) 銅損較小
- (C) 磁路較短
- (D) 較容易絕緣
正確答案:B
詳解:外鐵式銅損較小;內鐵式磁路較短、鐵損較小、較易絕緣,故b敘述有誤(依官方答案)。
變壓器短路時,所產生之電磁機械力與電流的( )成正比。
- (A) 一次方
- (B) 二次方
- (C) 三次方
- (D) 1/2次方
正確答案:B
詳解:短路時電磁機械力與電流平方成正比(F∝I²)。
夾式電流表測定交流線路電流之原理為
- (A) 比壓器(P.T)
- (B) 比流器(C.T)
- (C) 歐姆定律
- (D) 安培左手定則
正確答案:B
詳解:夾式電流表利用比流器(CT)原理,鐵心夾住導線感應電流。
有一變壓器,其一次電壓為600伏,匝數為2250匝,頻率為60Hz,則φm應為
- (A) 0.001韋柏
- (B) 0.01韋柏
- (C) 0.1韋柏
- (D) 0.2韋柏
正確答案:A
詳解:Φm=V/(4.44fN)=600/(4.44×60×2250)≈0.001韋伯。
導線安全電流之大小與導線直徑
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:導線安全電流與截面積成正比,截面積與直徑平方成正比,故與直徑平方成正比。
變壓器的三大主要材料是
- (A) 銅、鐵、鋼
- (B) 銅、鋁、鋼
- (C) 銅、鐵、絕緣材料
- (D) 銅、鋁、錫
正確答案:C
詳解:變壓器主要由銅(繞組)、鐵(鐵心)與絕緣材料構成,三者為三大主要材料。
目前台灣電力系統的最高電壓為
- (A) 69kV
- (B) 161kV
- (C) 345kV
- (D) 500kV
正確答案:C
詳解:依官方答案,台灣電力系統最高電壓為345kV。
二次側電壓為220V的單相變壓器三具做Y連接時,線電壓約為
- (A) 220V
- (B) 440V
- (C) 110V
- (D) 380V
正確答案:D
詳解:二次側Y接,線電壓=√3×220≈380V。
變壓器滿載時之銅損為120KW,鐵損為40KW,則半載時之總損失為
- (A) 160KW
- (B) 100KW
- (C) 80KW
- (D) 70KW
正確答案:D
詳解:銅損與負載平方成正比,半載銅損=120/4=30kW,加鐵損40kW,共70kW。
匝數比為N₁ /N₂=5之單相變壓器三台,作△-Y連接,二次線電流為50A,則一次線電流為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
8Ω電感器與6Ω電阻器串聯後接於100V之交流電源,則電感器兩端電壓為
- (A) 100V
- (B) 80V
- (C) 60V
- (D) 40V
正確答案:B
詳解:Z=√(8²+6²)=10Ω,I=10A,電感器電壓=10×8=80V。
某變壓器無載時電壓比為20:1,滿載時電壓比為20.5:1,則此變壓器的電壓調整率約為
- (A) 1.5%
- (B) 2.5%
- (C) 3.5%
- (D) 4.5%
正確答案:B
詳解:電壓調整率=(20.5-20)/20×100%=2.5%。
某變壓器高壓側之電流為20A,而折算至高壓側之等值電阻為5Ω,則其銅損為
- (A) 400W
- (B) 2000W
- (C) 500W
- (D) 4W
正確答案:B
詳解:銅損=I²R=20²×5=2000W。
二次側為200V△形接線之三相100KVA變壓器,其二次側線電流為
- (A) 288.7A
- (B) 500A
- (C) 166.7
- (D) 333.4A
正確答案:A
詳解:三相線電流=S/(√3V)=100000/(1.732×200)≈288.7A。
某3300/110伏特之單相變壓器,當高壓側之負載電流為10安培時,其低壓側之負載電流為
- (A) 300安培
- (B) 330安培
- (C) 150安培
- (D) 100安培
正確答案:A
詳解:低壓電流=10×3300/110=300A。
銅導線軋延成原來之4倍長,截面積變為原來之1/4時,此導線之電阻變成原來之
- (A) 16倍
- (B) 8倍
- (C) 4倍
- (D) 1倍
正確答案:A
詳解:長度4倍、截面積1/4,電阻=4×4=16倍。
一次電壓為3300V,二次電壓為110V,二次匝數為40匝之變壓器,其一次匝數為
- (A) 240匝
- (B) 1200匝
- (C) 2480匝
- (D) 1240匝
正確答案:B
詳解:匝數比=3300/110=30,一次匝數=40×30=1200匝。
高壓側與低壓側之端電壓相位差為30度之變壓器,是一種
- (A) 單相變壓器
- (B) 單相自耦變壓器
- (C) 三相變壓器
- (D) 多相變壓器
正確答案:C
詳解:三相變壓器因結線方式(如Y-△)高低壓端電壓相位差可為30度。
自耦變壓器的共同線圈之電流等於
- (A) 一次相電流
- (B) 二次相電流
- (C) 一、二次相電流之和
- (D) 一、二次相電流之差
正確答案:D
詳解:自耦變壓器共同線圈電流為一、二次電流之差。
若變壓器之匝數比為100,低壓繞組之導體截面積為1000㎜²,高壓線圈導體之截面積約為
- (A) 100,000㎜²
- (B) 1000㎜²
- (C) 100㎜²
- (D) 10㎜²
正確答案:D
詳解:匝數比100,電流比1/100,導體截面積約為1000÷100=10mm²。
某100KVA變壓器,滿載時其功率因數為0.8,則輸出有效功率為
- (A) 125KW
- (B) 60KW
- (C) 80KW
- (D) 138KW
正確答案:C
詳解:有效功率=100×0.8=80kW。
歐姆定律說明電路中的負載電流大小與
- (A) 負載電壓成正比
- (B) 負載電壓成反比
- (C) 負載電壓無關
- (D) 負載阻抗成正比
正確答案:A
詳解:依歐姆定律,負載電流與負載電壓成正比、與阻抗成反比。
單相30kVA,3300V/110-220V的變壓器,其一次側應裝設( )的保險絲為宜。
- (A) 10A
- (B) 20A
- (C) 3A
- (D) 100A
正確答案:A
詳解:一次電流=30000/3300≈9.1A,保險絲選10A較適宜。
兩台單相變壓器欲並聯使用時,可不必考慮
- (A) 變壓比須相同
- (B) 百分阻抗須相等
- (C) 頻率須相同
- (D) 絕緣電阻須相同
正確答案:D
詳解:並聯需變壓比、百分阻抗、頻率與極性相同,絕緣電阻不影響並聯。
△-△型連接的變壓器,如有一具變壓器損毀或拆離時,剩下的兩具變壓器可接為
- (A) 三線Y型
- (B) 閉合△型
- (C) Y-△型
- (D) V-V接線
正確答案:D
詳解:△-△一具損毀時,其餘兩具可改接為V-V接線繼續供電。
較大電流之線圈通常都以數條導體並聯繞線,其目的在防止( )增加。
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 阻抗電壓
- (D) 激磁電流
正確答案:A
詳解:大電流線圈以數條導體並聯繞製可降低集膚效應,減少銅損。
單相變壓器之二次電壓為220V,額定電流為455A,則變壓器的容量為
- (A) 10KVA
- (B) 100KVA
- (C) 1000KVA
- (D) 10000KVA
正確答案:B
詳解:S=VI=220×455≈100kVA。
變壓器的二次阻抗,若轉換為一次側阻抗,則應乘以
- (A) N₁ /N₂
- (B) N₂ /N₁
- (C) (N₂ /N₁)²
- (D) (N₁ /N₂)²
正確答案:D
詳解:阻抗與匝數比平方成正比,二次阻抗換算至一次側乘以(N₁/N₂)²。
有一變壓器高壓側為2000匝,若欲將10000伏變為100伏,則低壓側應為
- (A) 2000匝
- (B) 200匝
- (C) 20匝
- (D) 2匝
正確答案:C
詳解:匝數與電壓成正比:2000×100/10000=20匝。
Y接線時,相電流Ip與線電流之關係為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
以單相6600V/110V變壓器接在3300V的線路上時,其二次側電壓為
- (A) 110V
- (B) 220V
- (C) 440V
- (D) 55V
正確答案:D
詳解:一次電壓減半(3300/6600),二次電壓也減半,110×0.5=55V。
有一平衡三相三角形連接的變壓器,若所供給線電壓為220伏,線電流為190.5安培,則其相電壓及相電流為
- (A) 220伏,110安
- (B) 110伏,220安
- (C) 220伏,220安
- (D) 110伏,110安
正確答案:A
詳解:△接相電壓=線電壓=220V,相電流=190.5/√3=110A。
三相變壓器接成△接線時,其線電壓(El)和相電壓(Ep)的關係為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
有一線圈通以60Hz的電源,最大磁通量為0.0025韋伯,欲使其感應電勢為60伏,則此線圈匝數約為
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:C
詳解:N=E/(4.44fΦm)=60/(4.44×60×0.0025)≈90匝。
變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25倍,作用於繞組之電磁機械力約為正常時之
- (A) 25倍
- (B) 50倍
- (C) 1/25倍
- (D) 625倍
正確答案:D
詳解:電磁力與電流平方成正比,電流25倍,力為25²=625倍。
兩具單相100kVA的變壓器,接成V接線時,其可供應的三相滿載電力容量為
- (A) 100kVA
- (B) 158kVA
- (C) 173kVA
- (D) 200kVA
正確答案:C
詳解:V接線容量=√3×100≈173kVA。
配電變壓器之二次側中性線接地係屬於
- (A) 低壓電源系統接地
- (B) 高壓電源系統接地
- (C) 內線系統接地
- (D) 設備接地
正確答案:A
詳解:配電變壓器二次側中性線接地屬低壓電源系統接地。
有一三相變壓器作Y-△結線,其電壓比為13200/660V,則每相之匝數比約為
- (A) 34.6
- (B) 20
- (C) 11.5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:相電壓比=(13200/√3)/660≈11.5,故每相匝數比約11.5。
下列何種油介電常數最大?
- (A) 食用油
- (B) 脂肪油
- (C) 礦物油
- (D) 植物油
正確答案:C
詳解:依官方答案,礦物油的介電常數在選項中最大。
單相變壓器(6900-6600-6300-6000-5700/110伏特)現用6600伏特之分接頭,二次側電壓為105伏特;若二次側欲得110伏特,其一次側分接頭應改在
- (A) 6900V
- (B) 5700V
- (C) 6600V
- (D) 6300V
正確答案:D
詳解:二次電壓偏低,須減少一次匝數:6600×105/110≈6300V,分接頭改在6300V。
套管式比流器(B.C.T.)比值是2000/5A時,其二次匝數應為
- (A) 350匝
- (B) 400匝
- (C) 450匝
- (D) 500匝
正確答案:B
詳解:依官方答案,2000/5A套管式比流器一次為1匝,二次匝數為400匝。
變壓器外殼製作完成時,其首要工作為
- (A) 塗裝
- (B) 過磅
- (C) 尺寸檢查及氣密試驗
- (D) 組裝套管
正確答案:C
詳解:外殼製作完成首要工作為尺寸檢查及氣密試驗,確認無洩漏。
變壓器保護電驛,代號為96D係指
- (A) 撲氣電驛
- (B) 油溫度計
- (C) 放壓裝置
- (D) 油面電驛
正確答案:C
詳解:依官方答案,96D為放壓裝置。
三相220V,12P之冷卻風扇,其中12P係表示
- (A) 溫度
- (B) 極數
- (C) 冷卻方式
- (D) 價錢
正確答案:B
詳解:冷卻風扇12P中P表示極數(Poles),12P為12極。
一般迫緊用檔鐵,直徑如為7ψ時,迫緊使用厚度應為
- (A) 7㎜
- (B) 8㎜
- (C) 9㎜
- (D) 10㎜
正確答案:D
詳解:依官方答案,φ7擋鐵迫緊使用厚度為10mm。
變壓器外殼內部裝設磁氣遮蔽板,是指
- (A) 銅板
- (B) 矽鋼片
- (C) 鐵板
- (D) 壓紙板
正確答案:B
詳解:磁氣遮蔽板採矽鋼片,導磁性佳,可降低漏磁在外殼產生的損失。
變壓器遙控盤零件代號為90,係指
- (A) 輔助電驛
- (B) 按鈕開關
- (C) 自動電壓調整器
- (D) 切換開關
正確答案:C
詳解:依官方答案,遙控盤零件代號90為自動電壓調整器。
變壓器裝設散熱器的目的是
- (A) 冷卻
- (B) 美觀
- (C) 牢固
- (D) 防止變形
正確答案:A
詳解:散熱器增加散熱面積,目的在冷卻。
磁氣遮蔽板組裝完成後,應測試
- (A) 阻抗
- (B) 匝比
- (C) 電流
- (D) 絕緣電阻
正確答案:D
詳解:磁氣遮蔽板組裝完成後須測試絕緣電阻,避免接地短路。
變壓器保護電驛代號為26W係指
- (A) 油溫度計
- (B) 樸氣電驛
- (C) 線圈溫度計
- (D) 放壓裝置
正確答案:C
詳解:依官方答案,保護電驛代號26W為線圈溫度計。
變壓器裝設防音壁的目的是
- (A) 降低噪音
- (B) 防止油劣化
- (C) 加強冷卻效果
- (D) 防止漏油
正確答案:A
詳解:防音壁用來吸收或阻隔變壓器運轉噪音,降低噪音。
絕緣等級20A號(25kV)之套管,其沿面洩漏距離應為
- (A) 590㎜
- (B) 490㎜
- (C) 390㎜
- (D) 290㎜
正確答案:A
詳解:依官方答案,20A號(25kV)套管沿面洩漏距離應為590mm。
60kV變壓器,異相之氣中安全絕緣距離為
- (A) 450㎜
- (B) 550㎜
- (C) 650㎜
- (D) 750㎜
正確答案:D
詳解:依官方答案,60kV變壓器異相之氣中安全絕緣距離為750mm。
三相69/11.95kV,15/20/25MVA結線為△-Y之變壓器,當負載達20MVA時,二次側電流為
- (A) 866A
- (B) 966A
- (C) 1066A
- (D) 1166A
正確答案:B
詳解:I=S/(√3V)=20000/(1.732×11.95)≈966A。
變壓器之接續端子(平板型)表面鍍錫,其作用為
- (A) 美觀
- (B) 保溫
- (C) 防止局部過熱
- (D) 提升阻抗
正確答案:C
詳解:接續端子表面鍍錫可減少接觸電阻與氧化,防止接觸處局部過熱。
變壓器鐵心裝設油路的功用是
- (A) 美觀
- (B) 冷卻
- (C) 提升阻抗
- (D) 降低激磁電流
正確答案:B
詳解:鐵心設油路供絕緣油流通,帶走鐵心熱量,作用為冷卻。
變壓器外殼裝設補強鋼板的目的為
- (A) 美觀
- (B) 增加重量
- (C) 提高效率
- (D) 提高機械應力
正確答案:D
詳解:補強鋼板可增強外殼強度,提高機械應力承受能力。
變壓器裝設活線濾油機的目的是
- (A) 防止油劣化
- (B) 美觀
- (C) 提高鐵損
- (D) 提高阻抗
正確答案:A
詳解:活線濾油機在運轉中濾除水分與雜質,防止絕緣油劣化。
在線圈的高低壓間設置混觸防止板的目的為
- (A) 加強絕緣強度
- (B) 隔離異常電壓
- (C) 加強機械強度
- (D) 降低銅損
正確答案:B
詳解:高低壓線圈間設混觸防止板,可隔離異常電壓,防止高壓侵入低壓。
線圈用絕緣紙的密度約為( )g/cm³。
- (A) 0.4
- (B) 0.6
- (C) 0.8
- (D) 1.0
正確答案:D
詳解:依官方答案,線圈用絕緣紙密度約為1.0g/cm³。
當負載增加時,漏磁變壓器的漏抗
- (A) 變小
- (B) 不變
- (C) 變大
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:漏磁變壓器負載增加時漏磁增大,漏抗變大,使電流受限而成定電流特性。
適合於交流電孤、電焊機之用者為
- (A) 恆壓變壓器
- (B) 自耦變壓器
- (C) 漏磁變壓器
- (D) 變流變壓器
正確答案:C
詳解:漏磁變壓器具有定電流特性,適用於電弧、電焊機。
家用日光燈安定器,為下列那一種變壓器?
- (A) 試驗用變壓器
- (B) 漏磁變壓器
- (C) 變流變壓器
- (D) 磁性放大器
正確答案:B
詳解:日光燈安定器需限制電流,屬漏磁變壓器(漏抗大)。
關於自耦變壓器,下列敘述何者正確?
- (A) 體積小,成本低,但效率較普通變壓器低
- (B) 體積大,成本高,但效率較普通變壓器高
- (C) 激磁電流比普通變壓器大
- (D) 體積小,成本低,效率較普通變壓器高
正確答案:D
詳解:自耦變壓器共用繞組,體積小、成本低、損失小,效率比普通變壓器高。
三具單相440/220V變壓器作三相接線,當其一次側電源為440V時,則下列何種接法可得380V的線電壓輸出
- (A) △-△
- (B) Y-Y
- (C) Y-△
- (D) △-Y型
正確答案:D
詳解:一次△接440V,二次Y接,線電壓=√3×220≈380V,故為△-Y。
最適應用在受電端變壓器採用的三相結線是( )型。
- (A) V-V
- (B) △-△
- (C) △-Y
- (D) Y-△
正確答案:D
詳解:依官方答案,受電端降壓變壓器多採Y-△接線。
欲將二相電源變為三相電源,該變壓器組應選用
- (A) T型連接
- (B) V-V型連接
- (C) △-Y連接
- (D) Y-△連接
正確答案:A
詳解:二相電源變三相,使用T型(Scott)連接。
一單相變壓器其無載端電壓為320伏特,而滿載端電壓為195伏特,則此變壓器之電壓調整率為
- (A) 0.641
- (B) 0.391
- (C) 1.609
- (D) 2.641
正確答案:A
詳解:電壓調整率=(320-195)/195≈0.641。
一部變壓器其輸出功率為2KW,銅損為200W,鐵損為300W,則此變壓器之效率為
- (A) 95%
- (B) 90%
- (C) 85%
- (D) 80%
正確答案:D
詳解:效率=輸出/(輸出+損失)=2000/(2000+200+300)=80%。
單相5KVA之變壓器,其鐵損為100W,滿載銅損150W,在功因為1.0的情況下,16小時半載,8小時無載,則全日效率為何?
- (A) 97%
- (B) 93%
- (C) 91%
- (D) 88%
正確答案:B
詳解:輸出=2.5kW×16h=40kWh;損失:銅損37.5W×16+鐵損100W×24=3.0kWh;效率=40/43≈93%。
一台5KVA,2000/200V,60Hz單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試驗,若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為
- (A) 200V
- (B) 2000V
- (C) 2.5A
- (D) 25A
正確答案:C
詳解:滿載電流=5000/2000=2.5A,短路試驗在高壓側通入2.5A即得滿載銅損。
變壓器之鐵損與
- (A) 電源電壓成正比
- (B) 電源電壓之平方成正比
- (C) 負載電流成正比
- (D) 負載電流平方成正比
正確答案:B
詳解:鐵損與電源電壓平方成正比,與負載電流無關。
變壓器的銅損與
- (A) 電源電壓成正比
- (B) 電源電壓的平方成正比
- (C) 負載電流成正比
- (D) 負載電流平方成正比
正確答案:D
詳解:銅損=I²R,與負載電流平方成正比。
比流器(C.T)二次側之電路一般均採用何種配線為原則?
- (A) 1.6㎜²黑色
- (B) 2.0㎜²紅色
- (C) 2.0㎜²黑色
- (D) 2.0㎜²黃色
正確答案:C
詳解:依官方答案,比流器二次側配線採2.0mm²黑色。
比壓器(P.T)二次側之電路一般均採用何種配線為原則?
- (A) 1.6㎜²黑色
- (B) 2.0㎜²紅色
- (C) 2.0㎜²黑色
- (D) 2.0㎜²黃色
正確答案:B
詳解:依官方答案,比壓器二次側配線採2.0mm²紅色。
線電流為10安之平衡三相三線負載系統,以夾式電流表任夾兩線測電流,其值為( )安。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
一般發電廠的升壓變壓器多採用( )接線。
- (A) Δ-Δ
- (B) Δ-Y
- (C) Y-Δ
- (D) Y-Y
正確答案:B
詳解:發電廠升壓變壓器多採Δ-Y接線,高壓側Y接中性點可接地。
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1匝,若一次側貫穿3匝,量測到二次側電流為4A,則一次側的電流為
- (A) 40A
- (B) 80A
- (C) 120A
- (D) 150A
正確答案:A
詳解:貫穿3匝使比值變為150/3=50:5,一次電流=4×10=40A。
下列有關變壓器絕緣油應具備之條件,何者錯誤
- (A) 凝固點高
- (B) 黏度低
- (C) 引火點高
- (D) 品質安定,不易變質
正確答案:A
詳解:絕緣油應凝固點低、黏度低、引火點高、不易變質,凝固點高會影響低溫流動,故a錯誤。
當變壓器之負載損失相同時,銅與鋁之截面積比為
- (A) 1:1
- (B) 1:2
- (C) 1.64:1
- (D) 1:1.64
正確答案:D
詳解:依官方答案,負載損失相同時,銅與鋁截面積比為1:1.64。
下列那些是變壓器△-△接線之特性?
- (A) 一次側VL=VP
- (B) IL=IP
- (C) 減極性0°,位移角0°
- (D) 有第三諧波
正確答案:AC
詳解:△-△接線一次側線電壓等於相電壓,減極性時位移角為0°,且一、二次同相。
下列那些是變壓器-Y接線的特點
- (A) 一次側線電流落後相電流30°
- (B) 位移角為Y超前30°
- (C) 此種接法有降壓作用
- (D) 輸出容量S=3VI
正確答案:AB
詳解:依官方答案,Y接一次側線電流落後相電流30°,位移角為Y超前30°。
三相變壓器並聯下列那兩者是不可行的
- (A) Y-Y與Δ-Y
- (B) Y-Δ與Δ-Y
- (C) Δ-Δ與Δ-Y
- (D) Δ-Δ與Y-Y
正確答案:AC
詳解:相位差不同不能並聯:Y-Y(0°)與Δ-Y(30°)、Δ-Δ與Δ-Y皆有30°相位差,不可行。
變壓器的開路實驗需使用到那些儀表
- (A) 伏特表
- (B) 瓦時表
- (C) 電流表
- (D) 高阻計
正確答案:AC
詳解:開路試驗需用電壓表與電流表(以及瓦特計)量測電壓與空載電流。
自耦變壓器與普通變壓器比較有那些缺點
- (A) 體積大
- (B) 絕緣處理困難
- (C) 電壓比低
- (D) 激磁電流大
正確答案:BC
詳解:自耦變壓器缺點為絕緣處理困難,且一、二次側電氣連通,不適用高變壓比(電壓比低)。
有關比流器的使用必需注意那些事項
- (A) 二次側必需接地
- (B) 未接電表時CT二次側需短路
- (C) 二次側迴路要用紅色線
- (D) ZCT限單相使用
正確答案:AB
詳解:比流器二次側必須接地,未接電表時二次側須短路,以免產生高壓。
變壓器在下列何種情況要考慮極性
- (A) 單獨使用
- (B) 兩台串聯
- (C) 兩台並聯
- (D) 三相連接
正確答案:BCD
詳解:兩台串聯、並聯及三相連接時,須考慮極性以免電壓抵消或短路;單獨使用無此問題。
磁路的磁阻之定義那些是正確的
- (A) 與磁路長度成正比
- (B) 與磁路的面積成反比
- (C) 與導磁係數成正比
- (D) 磁阻與材料無關
正確答案:AB
詳解:磁阻與磁路長度成正比,與截面積及導磁係數成反比,並與材料有關。
變壓器負載加倍則
- (A) 銅損不變
- (B) 鐵損不變
- (C) 銅損增為4倍
- (D) 鐵損增為4倍
正確答案:BC
詳解:負載加倍則電流加倍,銅損增為4倍,鐵損與負載無關而不變。
有關電力變壓器下列敘述何者正確?
- (A) 鐵芯夾緊螺栓必須與固定夾件體和鐵芯絕緣
- (B) 鐵芯及其所有金屬物件必須接地
- (C) 鐵芯只能是多點接地,否則鐵芯會燒壞
- (D) 鐵芯及其金屬附件在繞組電場作用下會產生電位
正確答案:ABD
詳解:鐵心夾緊螺栓須絕緣,鐵心及金屬件須接地且為單點接地,因繞組電場會使金屬件產生電位。
某變壓器無載時變壓比為30:1,接上功率因數滯後的負載後變壓比有可能為
- (A) 29.5:1
- (B) 29.8:1
- (C) 30.2:1
- (D) 30.5:1
正確答案:CD
詳解:滯後功因負載使電壓降增加,二次電壓下降,變壓比會比30:1大,如30.2、30.5。
變壓比a>1的自耦變壓器
- (A) 電源側電壓等於串聯繞組電壓
- (B) 電源側電流等於串聯繞組電流
- (C) 負載側電壓等於共用繞組電壓
- (D) 負載側電流等於共用繞組電流
正確答案:BC
詳解:變壓比a>1降壓時,電源側電流為串聯繞組電流,負載側電壓為共用繞組電壓。
660kVA,1200V/1320V自耦變壓器
- (A) 共用繞組電流為550A
- (B) 自有容量為60kVA
- (C) 串聯繞組電壓為120V
- (D) 串聯繞組電流為500A
正確答案:BCD
詳解:660kVA,I₂=500A,串聯電壓=1320-1200=120V,自有容量=120×500=60kVA。
單相自耦變壓器可組合成下列何種三相變壓器
- (A) V-V
- (B) △-△
- (C) Y-Y
- (D) Y-△
正確答案:ABC
詳解:單相自耦變壓器可組成V-V、△-△、Y-Y三相,Y-△組合因極性與相位不宜。
自耦變壓器的優點為
- (A) 以較小固有容量做大容量功率輸出
- (B) 與同輸出容量之雙繞組變壓器比較,可節省銅線及鐵心材料
- (C) 與同輸出容量之雙繞組變壓器比較,損失較小
- (D) 可採低壓側電壓等級絕緣
正確答案:ABC
詳解:自耦變壓器可用較小固有容量輸出大容量,節省銅鐵材料,損失較小;低壓側仍與高壓側相連,不能降低絕緣。
如下圖之三繞組之單相變壓器三具組成三相變壓器,下列何種接法可避免電力供電時三次諧波效應

- (A) Y/Y-△
- (B) Y/Y-Y
- (C) Y/△-Y
- (D) △/Y-Y
正確答案:ACD
詳解:三次諧波可由△接線循環電流抵消,Y/Y-△、Y/△-Y、△/Y-Y皆含△可避免。
變壓器電氣特性主要由哪些構成
- (A) 電路
- (B) 油路
- (C) 水路
- (D) 磁路
正確答案:AD
詳解:變壓器電氣特性由電路(繞組)與磁路(鐵心)構成。
變壓器油浸風冷之冷卻方式英文字母代稱為
- (A) OA
- (B) ONFA
- (C) ONAN
- (D) ONWN
正確答案:ABC
詳解:OA、ONAN為油浸自冷,ONFA為油浸風冷,ONWN為水冷,與題意依官方答案。
三相變壓器作一,二次繞組接線時應注意哪些規定
- (A) 相角
- (B) 頻率
- (C) 相序
- (D) 中性點接地與否
正確答案:ACD
詳解:三相變壓器繞組接線須注意相角、相序及中性點接地與否,頻率則由電源決定。
三相變壓器一,二次繞組為Dyn1接線時,下列敘述何者為正確?
- (A) 三角及Y結線
- (B) 一次側相角領先二次側30度
- (C) 一次側相角領先二次側10度
- (D) 一次側相角落後二次側330度
正確答案:ABD
詳解:Dyn1為△-Y接線,一次側相角領先二次側30°,相當於落後330°。
為使相間電阻值得到較佳平衡之變壓器繞組常使用
- (A) 轉位導體法
- (B) 繞組長度平均法
- (C) 繞組分段法
- (D) 鐵心分佈法
正確答案:ABC
詳解:為使相間電阻平衡,繞組常使用轉位導體法、繞組長度平均法與繞組分段法。
變壓器繞組層與層之間擺置間隔片其目的為
- (A) 增加層間絕緣能力
- (B) 良好散熱效果
- (C) 縮小繞組體積
- (D) 增強機械應力
正確答案:AB
詳解:層間擺置間隔片可增加層間絕緣並形成油道以利散熱。
常見乾式變壓器之絕緣等級區分有
- (A) A級
- (B) B級
- (C) F級
- (D) H級
正確答案:CD
詳解:乾式變壓器常見絕緣等級為F級與H級,耐溫較高。
油浸變壓器內部填充氮氣目的為
- (A) 測漏
- (B) 抑制絕緣油劣化
- (C) 提高運轉效率
- (D) 提高使用容量
正確答案:AB
詳解:油浸變壓器內部填充氮氣可隔絕空氣防止絕緣油劣化,並可用於測漏。
變壓器依鐵心疊積構造可分為
- (A) 積鐵心型
- (B) 內鐵型
- (C) 外鐵型
- (D) 捲鐵心型
正確答案:AD
詳解:依鐵心疊積構造,變壓器可分積鐵心型與捲鐵心型。
對於積鐵心型變壓器,下列敘述何者為是?
- (A) 由矽鋼片捲繞成
- (B) 不適用於中大型變壓器
- (C) 鐵損較大
- (D) 接縫部位較多
正確答案:CD
詳解:積鐵心型由矽鋼片疊積而成,接縫部位多,鐵損較大;捲鐵心型才是捲繞。
變壓器外殼製作完成時,首要工作為
- (A) 塗油
- (B) 過磅
- (C) 尺寸檢查
- (D) 氣密試驗
正確答案:CD
詳解:外殼製作完成後首要工作為尺寸檢查及氣密試驗。
下列何種變壓器無需油劣化防止裝置?
- (A) 呼吸型
- (B) 乾式型
- (C) 儲油槽型
- (D) 灌滿油型
正確答案:BD
詳解:乾式型無絕緣油,灌滿油型油不接觸空氣,皆不需油劣化防止裝置。
內鐵式與外鐵式變壓器之比較,下列何者為內鐵式的優點?
- (A) 銅損較小
- (B) 磁路較短
- (C) 鐵損較小
- (D) 較容易絕緣
正確答案:BCD
詳解:內鐵式磁路較短、鐵損較小、較容易絕緣;銅損較小為外鐵式優點。
變壓器的浸漬材料可為
- (A) 甲酚清漆
- (B) 透明漆
- (C) 樹脂漆
- (D) 乳膠漆
正確答案:AC
詳解:變壓器浸漬材料可用甲酚清漆與樹脂漆,透明漆與乳膠漆不適用。
變壓器絕緣油一般應具備何種條件?
- (A) 黏度低
- (B) 凝固點高
- (C) 引火點高
- (D) 絕緣耐力強
正確答案:ACD
詳解:絕緣油應黏度低、引火點高、絕緣耐力強,凝固點則應低。
漏磁變壓器常用於
- (A) LED燈
- (B) 水銀燈
- (C) 霓虹燈變壓器
- (D) 交流電弧電焊機
正確答案:BCD
詳解:漏磁變壓器具定電流特性,用於水銀燈、霓虹燈變壓器及交流電弧電焊機。
油浸式變壓器容量為a,重量為b,b約為a的幾次方成正比,可能答案有那二個?
- (A) 0.3次方
- (B) 0.7次方
- (C) 0.8次方
- (D) 1.2次方
正確答案:BC
詳解:依官方答案,油浸式變壓器重量約與容量的0.7~0.8次方成正比。
在相同電壓,與那二種條件下,單相變壓器重量約為三相變壓器重量的70%
- (A) 相同頻率
- (B) 相同鐵損
- (C) 相同銅損
- (D) 相同容量
正確答案:AD
詳解:依官方答案,相同頻率與相同容量下,單相變壓器重量約為三相的70%。
相同電壓、頻率與容量,60Hz變壓器重量約為50Hz變壓器重量的多少%,可能答案有那二個
- (A) 110%
- (B) 60%
- (C) 90%
- (D) 95%
正確答案:CD
詳解:依官方答案,相同電壓、頻率與容量下,60Hz變壓器重量約為50Hz的90~95%。
變壓器矽鋼片依磁性性質區分,主要有那二種
- (A) 方向性矽鋼片
- (B) 多方向性矽鋼片
- (C) 無方向性矽鋼片
- (D) 輻射性矽鋼片
正確答案:AC
詳解:矽鋼片依磁性分為方向性與無方向性兩種。
變壓器鐵心構造部分,方向性變壓器大都採何種型式鐵心製作
- (A) 捲鐵心
- (B) 長鐵心
- (C) 扁鐵心
- (D) 特殊積層鐵心
正確答案:AD
詳解:方向性矽鋼片大多採捲鐵心或特殊積層鐵心,使磁通順軋延方向。
變壓器鐵心構造部分,無方向性變壓器大都採何種型式鐵心製作,何者為非?
- (A) 捲鐵心
- (B) 短冊積鐵心
- (C) 長冊積鐵心
- (D) 短鐵心
正確答案:ACD
詳解:無方向性鐵心多採短冊或長冊積鐵心,題問何者為非,故選捲鐵心、長鐵心、短鐵心類。
若變壓器鐵心未鎖緊,送電後不會產生那三種噪音
- (A) 磁性噪音
- (B) 高頻噪音
- (C) 敲擊噪音
- (D) 嘶吼噪音
正確答案:BCD
詳解:鐵心未鎖緊會產生磁性、敲擊與嘶吼等噪音,高頻噪音與此無關(依官方答案)。
以下何者非變壓器主要附件
- (A) 冷卻裝置
- (B) 導電裝置
- (C) 測量裝置
- (D) 排水裝置
正確答案:BC
詳解:冷卻、測量及排水裝置屬主要附件,依官方答案,導電裝置與測量裝置非主要附件。
鐵心製作
下列那一項是變壓器鐵心矽鋼片應具備的條件之一
- (A) 價廉,導磁率低
- (B) 價廉,導磁率高
- (C) 機械強度小
- (D) 磁滯損失大
正確答案:B
詳解:矽鋼片應價廉、導磁率高、機械強度大且磁滯損小。
為使鐵心接縫良好,應管制矽鋼片的
- (A) 厚度
- (B) 剪裁密度
- (C) 疊積鬆緊度
- (D) 重量
正確答案:C
詳解:為使接縫良好,應管制矽鋼片疊積鬆緊度。
矽鋼片的比重大約為
- (A) 8.9
- (B) 2.7
- (C) 7.65
- (D) 3.44
正確答案:C
詳解:依官方答案,矽鋼片比重約為7.65,與鐵相近。
積鐵心之佔積率約為
- (A) 0.80
- (B) 0.85
- (C) 0.95
- (D) 1.05
正確答案:C
詳解:依官方答案,積鐵心占積率約0.95。
變壓器鐵心採用薄矽鋼的目的,是為減少
- (A) 渦流損
- (B) 銅損
- (C) 介質損
- (D) 雜散損
正確答案:A
詳解:薄矽鋼片可截斷渦流路徑,減少渦流損。
矽鋼帶的毛頭大小,主要影響
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 漂游損
- (D) 硬度
正確答案:A
詳解:矽鋼帶毛頭大會使片間短路,增加渦流,影響鐵損。
鐵心加工時所受之殘餘應力,將影響其
- (A) 電氣特性
- (B) 絕緣特性
- (C) 化學特性
- (D) 磁化特性
正確答案:D
詳解:加工產生的殘餘應力會使磁區受阻,影響鐵心的磁化特性。
鐵心加矽的目的,是為減少
- (A) 銅損
- (B) 硬度
- (C) 漂游損
- (D) 磁滯損
正確答案:D
詳解:依官方答案,鐵心加矽主要是提高電阻率、減少磁滯損與渦流損。
三相配電變壓器多採用( )鐵心。
- (A) 外鐵型
- (B) 內鐵型
- (C) 四腳型
- (D) 五腳型
正確答案:B
詳解:依官方答案,三相配電變壓器多採內鐵型(三腳)鐵心。
鐵心的退火溫度約
- (A) 400℃
- (B) 600℃
- (C) 800℃
- (D) 1000℃
正確答案:C
詳解:依官方答案,鐵心退火溫度約800℃。
積鐵心的固定方式,除使用絕緣螺拴緊外,尚可使用( )捆綁。
- (A) 銅帶
- (B) 鐵絲
- (C) 鋼帶
- (D) 玻纖捲帶(P.G.Tape)
正確答案:D
詳解:積鐵心除絕緣螺栓外,可用玻纖捲帶(P.G.Tape)捆綁,絕緣且不形成短路環。
變壓器之矽鋼片常用之厚度有
- (A) 0.5~0.64㎜
- (B) 5~6.4㎜
- (C) 0.2~0.35㎜
- (D) 2~3.5㎜
正確答案:C
詳解:變壓器矽鋼片常用厚度約0.2~0.35mm,薄片可降低渦流損。
捲鐵心變壓器之鐵心,通常都用
- (A) 冷軋延方向性矽鋼片
- (B) 熱軋延矽鋼片
- (C) 冷軋延無方向性矽鋼片
- (D) 雙方向性矽鋼片
正確答案:A
詳解:捲鐵心常用冷軋延方向性矽鋼片,磁通順軋延方向,鐵損低。
鐵心加矽過量會使鐵心( )而不易施工。
- (A) 變強
- (B) 變脆
- (C) 變軟
- (D) 變硬
正確答案:B
詳解:矽含量過多會使鐵心變脆,不易剪切加工。
加工後的捲鐵心必須實施退火,目的是
- (A) 減少矽鋼片的含量
- (B) 減少矽鋼片的毛頭
- (C) 消除機械應力
- (D) 減少接縫大小
正確答案:C
詳解:捲鐵心加工後有機械應力,退火可消除應力、恢復磁性。
變壓器鐵心矽鋼片的含矽量約為
- (A) 10~15%
- (B) 20~25%
- (C) 30~35%
- (D) 3~4%
正確答案:D
詳解:矽鋼片含矽量約3~4%。
欲使方向性矽鋼帶之激磁電流為最小時,其壓延方向應與磁路方向成
- (A) 平行
- (B) 垂直
- (C) 45度
- (D) 任意角度
正確答案:A
詳解:方向性矽鋼片壓延方向與磁路平行時磁阻最小,激磁電流最小。
矽鋼片經剪切後,其導磁率將
- (A) 成線性增加
- (B) 成不規則性增加
- (C) 不變
- (D) 減少
正確答案:D
詳解:矽鋼片剪切後產生應力,導磁率會減少。
鐵心完成疊積後,為檢視疊積良否可測試
- (A) 匝比
- (B) 銅損
- (C) 線圈電阻
- (D) 鐵損及激磁電流
正確答案:D
詳解:疊積完成後測鐵損及激磁電流,可判斷疊積是否良好。
矽鋼片剪切後的角度最好為
- (A) 45°
- (B) 90°
- (C) 60°
- (D) 120°
正確答案:A
詳解:依官方答案,矽鋼片剪切角度以45°最好,接縫磁路較順。
變壓器鐵心係由矽鋼片疊積、捲積而成,為使鐵心不致鬆散,一般固定方法有
- (A) 粘固法、拴緊法、綁緊法
- (B) 粘固法、焊接法、拴緊法
- (C) 拴緊法、焊接法、綁緊法
- (D) 粘固法、綁緊法、焊接法
正確答案:A
詳解:鐵心固定方法有粘固法、拴緊法與綁緊法。
厚0.33㎜×寬40㎜之紮帶其鎖緊壓力應為
- (A) 3.5kg/㎝²
- (B) 2.5kg/㎝²
- (C) 4kg/㎝²
- (D) 10kg/㎝²
正確答案:B
詳解:依官方答案,0.33mm×40mm紮帶鎖緊壓力為2.5kg/cm²。
變壓器鐵心所用的材料為
- (A) 導電材料
- (B) 絕緣材料
- (C) 絕熱材料
- (D) 磁性材料
正確答案:D
詳解:變壓器鐵心傳導磁通,使用磁性材料。
鐵心間隔片的目的是
- (A) 省油
- (B) 節省矽鋼片
- (C) 冷卻
- (D) 增加重量
正確答案:C
詳解:鐵心間隔片形成冷卻油道,目的是冷卻。
鐵心紮帶最好的保存方法是置於
- (A) 料架上
- (B) 冰箱內
- (C) 抽屜內
- (D) 輸送帶上
正確答案:B
詳解:依官方答案,鐵心紮帶宜存放冰箱內,避免樹脂老化。
變壓器鐵心窗高為1250㎜時,鐵心紮帶應配置幾處為最適當
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:C
詳解:依官方答案,鐵心窗高1250mm時紮帶配置5處最適當。
變壓器鐵心若採用較厚之矽鋼片,則將影響其
- (A) 鐵心渦流損增加
- (B) 鐵心渦流損減少
- (C) 線圈銅損增加
- (D) 線圈銅損減少
正確答案:A
詳解:矽鋼片愈厚渦流路徑愈大,渦流損愈增加。
疊積後之鐵心,應以何物來防止生鏽
- (A) 膠帶包紮
- (B) 機油
- (C) 汽油
- (D) 凡立水
正確答案:D
詳解:疊積後鐵心以凡立水塗覆,防止鏽蝕。
矽鋼片材質為20RGH90係表示其厚度
- (A) 0.9㎜
- (B) 0.18㎜
- (C) 0.2㎜
- (D) 2.0㎜
正確答案:C
詳解:矽鋼片型號20RGH90中「20」表示厚度0.20mm。
鐵心貫穿螺絲的絕緣材料,最好用
- (A) 皺紋紙管
- (B) 玻璃纖維管
- (C) 電木管
- (D) 塑膠管
正確答案:B
詳解:貫穿螺絲絕緣宜用玻璃纖維管,耐熱、耐壓並有機械強度。
矽鋼片之厚度與噪音值成( )關係
- (A) 平方正比
- (B) 正比
- (C) 反比
- (D) 等比
正確答案:C
詳解:依官方答案,矽鋼片厚度與噪音值成反比。
非晶質鐵心,材質特性與加諸之壓力值成( )關係。
- (A) 平方正比
- (B) 等比
- (C) 正比
- (D) 反比
正確答案:D
詳解:依官方答案,非晶質鐵心特性與所受壓力值成反比,壓力增加則特性變差。
鐵心燒鈍時加入少許H₂,其目的在
- (A) 提升特性
- (B) 防止鐵心表面氧化
- (C) 降低劣化率
- (D) 防止過熱
正確答案:B
詳解:燒鈍時通少許H₂可防止鐵心表面氧化。
適當鐵心燒鈍溫度約為( )為最理想。
- (A) 200~300℃
- (B) 300~400℃
- (C) 500~600℃
- (D) 600~800℃
正確答案:D
詳解:依官方答案,鐵心燒鈍溫度約600~800℃為最理想。
變壓器鐵心之渦流損,隨著電壓之( )次方成正比。
- (A) 0.6
- (B) 1.0
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:D
詳解:渦流損與電壓的2次方成正比(P_e∝V²)。
鐵心經燒鈍退火最主要目的在於使之
- (A) 美觀
- (B) 成型
- (C) 提升特性
- (D) 降低劣化率
正確答案:B
詳解:依官方答案,鐵心燒鈍退火主要目的是使之成型(定型)。
R=μl/A式中μ表示
- (A) 材料導磁係數
- (B) 磁路路徑
- (C) 材料厚度
- (D) 材料疊積率
正確答案:A
詳解:磁阻R=l/(μA),式中μ為材料導磁係數;題中式依官方答案。
矽鋼片加工剪切時其毛刺應管制於( )以下,以免影響鐵心特性。
- (A) 0.01㎜
- (B) 0.03㎜
- (C) 0.05㎜
- (D) 0.1㎜
正確答案:B
詳解:依官方答案,矽鋼片剪切毛刺應管制於0.03mm以下。
鐵心燒鈍時通常加入N₂其目的在防止鐵心
- (A) 碎化
- (B) 過熱
- (C) 變形
- (D) 氧化
正確答案:A
詳解:依官方答案,燒鈍時通N₂是防止鐵心碎化,但一般亦說明可防氧化。
鐵心受激磁產生磁通,其方向與矽鋼片壓延方向成( )時磁阻最小。
- (A) 相同
- (B) 90°
- (C) 45°
- (D) 相反
正確答案:A
詳解:磁通方向與矽鋼片壓延方向相同時,磁阻最小,鐵損最低。
矽鋼片材質編號30Z140,其140係指鐵損值在17/50測試條件下為
- (A) 1.4w/kg
- (B) 14w/kg
- (C) 140w/kg
- (D) 1400w/kg
正確答案:A
詳解:30Z140:30指厚0.30mm,140指17/50條件下鐵損值為1.40W/kg。
一般而言,鐵心結構以下列何者其漏磁率最小
- (A) EI型
- (B) NO CUT捲鐵型
- (C) C CUT捲鐵型
- (D) 45°斜切疊積型
正確答案:B
詳解:依官方答案,NO CUT捲鐵型無接縫,漏磁最小。
非晶質鐵心材質,其磁飽和值約在
- (A) 2.0tesla
- (B) 1.8tesla
- (C) 1.4tesla
- (D) 1.0tesla
正確答案:C
詳解:依官方答案,非晶質鐵心材質磁飽和值約1.4特斯拉(tesla)。
非晶質捲鐵心燒鈍退火時,其溫度約
- (A) 100℃
- (B) 200℃
- (C) 300℃
- (D) 400 ℃
正確答案:D
詳解:依官方答案,非晶質捲鐵心退火溫度約400℃。
條件相同下之鐵心材質,厚度愈薄者,其
- (A) 鐵損值愈小
- (B) 噪音值愈小
- (C) 銅損值愈小
- (D) 激磁電流愈大
正確答案:A
詳解:相同材質下,厚度愈薄,渦流損愈小,鐵損值愈小。
磁通方向與矽鋼片壓延方向一致時其磁阻會
- (A) 較小
- (B) 較大
- (C) 忽大忽小
- (D) 無影響
正確答案:A
詳解:磁通與壓延方向一致時,導磁性最佳,磁阻較小。
鐵心製作完成後應
- (A) 多點接地
- (B) 一點接地
- (C) 二點接地
- (D) 不接地為宜
正確答案:B
詳解:鐵心完成後應單點接地,避免多點接地形成環流。
冷壓延方向性矽鋼片於切剪或穿孔加工後應加以( )以消除加工所產生之應力。
- (A) 噴漆
- (B) 表面處理
- (C) 退火
- (D) 上油
正確答案:C
詳解:冷壓延方向性矽鋼片切剪或穿孔後產生應力,須退火消除。
矽鋼片在相同磁通密度下,60Hz鐵損較50Hz時增加約
- (A) 1.2~1.3倍
- (B) 2.0~2.5倍
- (C) 3.0~3.5倍
- (D) 4.0~4.5倍
正確答案:A
詳解:相同磁通密度下,60Hz鐵損約為50Hz的1.2~1.3倍。
鐵心材質、截面積、相同之下,就特性而言何者特性較優
- (A) 積鐵心
- (B) 捲鐵心
- (C) 馬蹄型鐵心
- (D) 塔接型鐵心
正確答案:B
詳解:依官方答案,捲鐵心無接縫,特性較優於積鐵心。
非晶質變壓器的特點(amorphous metal transformer,AMT)
- (A) 無載損失較矽鋼高
- (B) 製造技術層次低
- (C) 厚度約為矽鋼¹/₁₀
- (D) 硬度較矽鋼高
正確答案:CD
詳解:非晶質鐵心厚度約為矽鋼片的1/10,硬度較高;無載損失較矽鋼低,製造技術層次較高。
內鐵式變壓器的特色那些是正確的
- (A) 鐵心在繞組的內部
- (B) 線圈繞在軛鐵
- (C) 用於高電壓高電流
- (D) 鐵心一般成口字型
正確答案:AD
詳解:內鐵式鐵心在繞組內部,一般呈口字型。
下列那些是鐵磁性的物質
- (A) 鐵
- (B) 鈷
- (C) 銀
- (D) 銻
正確答案:AB
詳解:鐵與鈷屬鐵磁性物質;銀與銻非鐵磁性。
環形鐵心的優點有那些
- (A) 繞線成本低
- (B) 鐵心成本低
- (C) 組裝成本低
- (D) 電磁遮蔽佳
正確答案:BD
詳解:依官方答案,環形鐵心優點是鐵心成本低與電磁遮蔽佳。
變壓器鐵心通以塗有絕緣漆的矽鋼片按一定規則疊裝而成係為減少
- (A) 磁滯損
- (B) 渦流損
- (C) 鐵損
- (D) 銅損
正確答案:ABC
詳解:鐵心用絕緣漆矽鋼片疊裝,可減少渦流損與磁滯損,進而減少鐵損。
內鐵式變壓器較外鐵式變壓器適合
- (A) 高電壓
- (B) 低電壓
- (C) 大電流
- (D) 小電流
正確答案:AD
詳解:內鐵式繞組分開、絕緣容易,適合高電壓、小電流。
外鐵式變壓器較內鐵式變壓器適合
- (A) 高電壓
- (B) 低電壓
- (C) 大電流
- (D) 小電流
正確答案:BC
詳解:外鐵式機械強度高,適合低電壓、大電流。
變壓器鐵心材料須具備
- (A) 磁阻小
- (B) 飽和磁通密度高
- (C) 導電係數大
- (D) 銅損小
正確答案:AB
詳解:鐵心材料應磁阻小、飽和磁通密度高,導電係數大反而增加渦流。
變壓器積鐵心的組成有
- (A) 捲鐵
- (B) 非鐵
- (C) 繼鐵
- (D) 軛鐵
正確答案:CD
詳解:積鐵心由鐵心柱(繼鐵)與軛鐵組成。
簡易判別積鐵心與捲鐵心之差異構造為
- (A) 鐵心接縫處
- (B) 材質方式
- (C) 剪切方式
- (D) 成型方式
正確答案:ACD
詳解:積鐵心與捲鐵心的差異在接縫處、剪切方式與成型方式。
為有效降低鐵損值其鐵心製作時應注意其
- (A) 選用高導電材料
- (B) 減少鐵心接口數
- (C) 鐵心平面之平整度
- (D) 鐵心固定
正確答案:BCD
詳解:減少鐵心接口數、保持平面平整及固定良好,可降低鐵損;高導電材料反增渦流。
鐵心層表面絕緣漆破損後鐵心會
- (A) 產生局部發熱
- (B) 降低渦流損
- (C) 造成局部短路
- (D) 造成變壓器運轉時油溫上昇
正確答案:ACD
詳解:絕緣漆破損會使片間短路,局部發熱、渦流增加、油溫上升。
變壓器鐵心應具備何種條件?
- (A) 導磁係數高
- (B) 機械強度佳
- (C) 加工容易
- (D) 鐵損大
正確答案:ABC
詳解:鐵心應導磁係數高、機械強度佳、加工容易,鐵損應小。
變壓器矽鋼片切口防鏽液需具備
- (A) 耐蝕性
- (B) 塗膜附著性佳
- (C) 乾燥時間長
- (D) 與變壓器油的相容性佳
正確答案:ABD
詳解:防鏽液須耐蝕、附著性佳,並與變壓器油相容;乾燥時間不宜長。
為使電力變壓器鐵心不鬆散,一般固定方法有
- (A) 粘固法
- (B) 拴緊法
- (C) 銲接法
- (D) 綁緊法
正確答案:BCD
詳解:鐵心不鬆散的固定方法有拴緊法、焊接法與綁緊法。
測試變壓器的疊積良好與否,可測試
- (A) 銅損
- (B) 匝比
- (C) 鐵損
- (D) 激磁電流
正確答案:CD
詳解:疊積良好與否可測鐵損及激磁電流,銅損與匝比與疊積無關。
變壓器鐵心是薄鋼板重疊而成,薄鋼板需具特性有
- (A) 導電
- (B) 磁滯係數小
- (C) 導磁係數高
- (D) 表面平整
正確答案:BCD
詳解:鐵心薄鋼板須磁滯係數小、導磁係數高、表面平整;不需導電。
變壓器減少激磁電流與變壓器鐵心具何種性質無關
- (A) 導電係數高
- (B) 介電係數高
- (C) 導磁係數高
- (D) 電阻高
正確答案:ABD
詳解:激磁電流與導磁係數有關,與導電係數、介電係數、電阻無關(依官方答案)。
變壓器鐵心矽鋼片需具那三種性質
- (A) 低激磁電流
- (B) 低渦流損
- (C) 低電阻
- (D) 低磁滯損
正確答案:ABD
詳解:矽鋼片應有低激磁電流、低渦流損與低磁滯損。
內鐵型變壓器使用五腳鐵心構造,有那二種功用?
- (A) 降低鐵心高度
- (B) 零序磁通電路
- (C) 增強鐵心成本
- (D) 正序磁通電路
正確答案:AB
詳解:內鐵型五腳鐵心可降低鐵心高度,並提供零序磁通通路。
線圈製作
線圈接頭接續不良在運轉中會使
- (A) 線圈局部過熱
- (B) 電壓增加
- (C) 電流增加
- (D) 渦損增加
正確答案:A
詳解:接頭接續不良使接觸電阻增大,運轉時線圈局部過熱。
平角銅線由圓銅線徑抽壓加工後,在包紙前務須施行
- (A) 烘乾
- (B) 退火處理
- (C) 拉直
- (D) 塗漆
正確答案:B
詳解:平角銅線由圓線抽壓加工後硬化,包紙前須退火處理使之變軟。
大電流繞阻常採用
- (A) 角筒線圈
- (B) 連續線圈
- (C) 螺狀線圈
- (D) 局型線圈
正確答案:C
詳解:大電流繞組常採螺狀線圈,導體截面大。
下列那一項不符合於鋁導體之性質
- (A) 易氧化
- (B) 硬度較銅小
- (C) 熱膨膠率比鋼材大
- (D) 導電率接近100%
正確答案:D
詳解:鋁的導電率約61%,並非接近100%,故d不符合。
導線為2㎜×1㎜之平角銅線,若改用圓銅線繞製時,其線徑應為
- (A) 1㎜
- (B) 1.4㎜
- (C) 1.6㎜
- (D) 2.0㎜
正確答案:C
詳解:平角線截面積2×1=2mm²,圓線直徑d=√(4×2/π)≈1.6mm。
桿上變壓器通常採用
- (A) 單繞組
- (B) 雙繞組
- (C) 三繞組
- (D) 多繞組
正確答案:B
詳解:桿上變壓器通常採用雙繞組。
線圈導體留有尖角時會因( )而引起絕緣破壞。
- (A) 尖端放電
- (B) 電壓升高
- (C) 電流增大
- (D) 電阻增大
正確答案:A
詳解:線圈導體尖角處電場集中,發生尖端放電,造成絕緣破壞。
配電級變壓器繞組,若溫升限制為65℃時,則其所用絕緣材料為
- (A) A類
- (B) E類
- (C) F類
- (D) H類
正確答案:A
詳解:依官方答案,配電級變壓器繞組溫升65℃時,採A類絕緣材料。
桿上變壓器一次側設有分接頭,其目的是
- (A) 預備故障時,可改用其他分接頭
- (B) 調整功率因數
- (C) 調整電壓
- (D) 調整電流
正確答案:C
詳解:一次側分接頭用於調整電壓,補償電源電壓變動。
一般油浸配電級變壓器,高壓分接頭出口線,絕緣長度約與線圈
- (A) 相同
- (B) 大於線圈30mm
- (C) 大於線圈100mm/m
- (D) 大於線圈200m/m
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓分接頭出口線絕緣長度約比線圈長30mm。
若變壓器匝比為200,高壓線圈之導體截面積為20㎜²,則低壓導體之總截面積約為
- (A) 20㎜²
- (B) 200㎜²
- (C) 400㎜²
- (D) 4000㎜²
正確答案:D
詳解:匝比200,電流比1/200,低壓導體截面積=20×200=4000mm²。
中國國家標準(CNS)規定變壓器繞組以( )導電材料繞成。
- (A) 銅
- (B) 鋁
- (C) 銅或鋁
- (D) 鐵或鋁
正確答案:C
詳解:依CNS,變壓器繞組可用銅或鋁導電材料繞成。
繞組的油道分佈不良將使
- (A) 線圈溫度增加
- (B) 線圈溫度降低
- (C) 電壓增加
- (D) 電壓降低
正確答案:A
詳解:油道分佈不良會使散熱不佳,熱量積存,線圈溫度因而增加。
線圈內徑符合設計值,但外徑較設計值大時,則變壓器的
- (A) 鐵損增大
- (B) 銅損減少
- (C) 阻抗變小
- (D) 阻抗增大
正確答案:D
詳解:外徑變大使繞組間距加大,漏磁增加,漏電抗與阻抗隨之增大。
銅是一種
- (A) 絕緣材料
- (B) 導電材料
- (C) 半導體材料
- (D) 磁性材料
正確答案:B
詳解:銅的自由電子多、電阻率低,是常用的導電材料,不是絕緣或磁性材料。
使用二條以上導線繞製線圈時,必須施行( )處理。
- (A) 整形
- (B) 密合
- (C) 轉位
- (D) 銀焊
正確答案:C
詳解:多條導線並繞時,各條位置不同、長度不同,須轉位使電阻與電流均衡。
線圈若導體轉位不良,則可能發生
- (A) 鐵損增加
- (B) 激磁電流增加
- (C) 銅損增加
- (D) 鐵損減少
正確答案:C
詳解:轉位不良使並聯導體電流分配不均,環流增加,造成銅損增加。
線圈間隔片不在一直線上,將會影響
- (A) 電場強度
- (B) 絕緣強度
- (C) 機械強度
- (D) 散熱效果
正確答案:C
詳解:間隔片不在一直線上,線圈受軸向力時支撐不均,影響機械強度。
三相變壓器其二次側欲接成三相380V及單相220V時,其引出線至少應有
- (A) 3條
- (B) 4條
- (C) 5條
- (D) 6條
正確答案:B
詳解:三相四線:三條相線加一條中性線,可得線電壓380V與相電壓220V。
目前配電變壓器線圈通常用平角線之範圍為:
- (A) 厚1~4.5公厘,寬4~14公厘
- (B) 厚3~7公厘,寬6~18公厘
- (C) 厚5~10公厘,寬10~20公厘
- (D) 厚8~12公厘,寬15~30公厘
正確答案:A
詳解:配電變壓器線圈所用平角線規格,依常用規範約厚1~4.5mm、寬4~14mm。
導體轉位處必須
- (A) 凡立水處理
- (B) 加強絕緣
- (C) 美觀
- (D) 磨平
正確答案:B
詳解:導體轉位處易受力、電場集中,必須加強絕緣。
線圈邊緣墊環之主要功用為
- (A) 增加線圈高度
- (B) 可減少圈數
- (C) 加強美觀
- (D) 增強機械強度
正確答案:D
詳解:邊緣墊環用來支撐線圈端部,承受軸向壓力,增強機械強度。
鋁之導電率約為銅之
- (A) 30%
- (B) 60%
- (C) 70%
- (D) 80%
正確答案:B
詳解:以標準軟銅線導電率100%為基準,鋁約為銅的60%,故同電流下線徑需較大。
若以每60°分設一油道,則其油道應有
- (A) 4道
- (B) 6道
- (C) 8道
- (D) 10道
正確答案:B
詳解:360°÷60°=6,故沿圓周須設置6道油道。
使用A類絕緣材料的油浸式變壓器,其線圈的最高容許溫升
- (A) 40℃
- (B) 65℃
- (C) 50℃
- (D) 55℃
正確答案:B
詳解:依規範,A類絕緣油浸式變壓器線圈(電阻法)容許溫升為65℃。
一般桿上變壓器所用的絕緣材料為
- (A) A類
- (B) B類
- (C) E類
- (D) H類
正確答案:A
詳解:桿上油浸式變壓器多用紙、棉等浸油材料,屬A類絕緣。
線圈完成後之外徑較設計值大,高度較設計值低時,變壓器之阻抗電壓將
- (A) 變大
- (B) 變小
- (C) 不變
- (D) 負載大時變大,負載小時變小
正確答案:A
詳解:外徑增大、高度降低使繞組間距加大,漏磁增加,阻抗電壓變大。
線圈之最熱點較難冷卻處為
- (A) 線圈中層部
- (B) 愈靠近鐵心處
- (C) 線圈外圍部
- (D) 線圈上下端面
正確答案:A
詳解:線圈中層部位於內部,散熱路徑長,熱量不易散出,為最熱點。
為防範導體絕緣紙有局部針孔存在,絕緣紙至少需重疊
- (A) 2張
- (B) 6張
- (C) 10張
- (D) 14張
正確答案:A
詳解:絕緣紙至少重疊2張,使一張有針孔時另一張仍可遮蓋絕緣。
自耦變壓器一、二次間之絕緣電阻為
- (A) 零
- (B) 無限大
- (C) 大於1Ω
- (D) 小於1Ω
正確答案:A
詳解:自耦變壓器一、二次側共用同一繞組,電氣相通,故絕緣電阻為零。
B類絕緣材料之容許溫度比H類材料
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 相同
- (D) 在115°以內為高,超過115°以外為低
正確答案:B
詳解:耐熱等級依序A105、E120、B130、F155、H180℃,B類低於H類。
變壓器之溫升限制,因所用( )種類而異。
- (A) 導體材料
- (B) 鐵心材料
- (C) 外殼材料
- (D) 絕緣材料
正確答案:D
詳解:溫升限度取決於絕緣材料的耐熱等級,不同絕緣等級容許溫升不同。
繞製變壓器時線圈之高度,若較圖面所示之數值為長時,則
- (A) 銅損增加
- (B) 鐵損增加
- (C) 鐵損減少
- (D) 阻抗電壓減小
正確答案:D
詳解:線圈高度增加,磁路較長、漏磁較小,故阻抗電壓減小。
變壓器二次繞組之導線面積增加時,其激磁電流
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 不穩定
正確答案:C
詳解:激磁電流由鐵心磁化所需決定,與二次導線截面積無關,故不變。
標準銅線的導電率約為
- (A) 60%
- (B) 80%
- (C) 100%
- (D) 120%
正確答案:C
詳解:國際標準軟銅(IACS)導電率定為100%,作為基準。
銅線焊接,其表面毛頭應予磨平,主要原因是毛頭會
- (A) 刺人
- (B) 影響電流通過
- (C) 使磁通不均勻
- (D) 破壞絕緣
正確答案:D
詳解:毛頭尖銳易刺破絕緣紙,造成電場集中而破壞絕緣。
線圈引出線過短,易造成
- (A) 絕緣不良
- (B) 電阻增加
- (C) 電流增加
- (D) 接續困難
正確答案:D
詳解:引出線過短,後續接線不易,易造成接續困難。
內外繞組之軸向安匝須分佈一致之目的為
- (A) 減少銅損
- (B) 降低阻抗電壓
- (C) 增加絕緣強度
- (D) 減少綜合電磁機械應力
正確答案:D
詳解:內外繞組安匝軸向分佈一致,漏磁軸向分量小,可減少短路時的電磁機械應力。
線圈抽頭絕緣等級至少應比照與線圈
- (A) 同一級或以上
- (B) 可降1級
- (C) 可降2級
- (D) 可降3級
正確答案:A
詳解:抽頭與線圈同為帶電導體,絕緣等級不得低於線圈,須同級或以上。
變壓器用鋁作導體,最大缺點是
- (A) 導電率差
- (B) 膨脹率大
- (C) 比重輕
- (D) 焊接困難
正確答案:D
詳解:鋁表面易生氧化膜,與銅等異質金屬焊接困難,為其主要缺點。
線圈引出線使用皺紋紙帶包紮時,一般採用
- (A) 1/6重疊
- (B) 1/4重疊
- (C) 1/2重疊
- (D) 不重疊為佳
正確答案:C
詳解:皺紋紙帶包紮引出線一般採1/2重疊,使絕緣厚度均勻且完整。
三相內鐵型變壓器各相繞組的捲繞方向
- (A) 相同
- (B) 相反
- (C) 互成60度
- (D) 互成120度
正確答案:A
詳解:三相內鐵型各相繞組捲繞方向相同,以利磁通與極性一致。
一次與二次線圈捲繞方向不同時,對何者有關﹖
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 極性
- (D) 激磁
正確答案:C
詳解:一、二次線圈捲繞方向相反會使感應電壓方向改變,影響極性。
由圓銅線壓製而成之平角銅線應經退火處理,其目的是
- (A) 使硬化
- (B) 使軟化
- (C) 提高導電率
- (D) 提高機械強度
正確答案:B
詳解:退火可消除加工硬化,使銅線軟化,便於彎折與繞製。
導體包紮用絕緣紙,厚度約為
- (A) 0.8㎜
- (B) 0.5㎜
- (C) 0.25㎜
- (D) 0.08㎜
正確答案:D
詳解:導體包紮用絕緣紙很薄,厚度約0.08mm,才能順利緊密包紮。
若變壓器一次側為2000匝,施加10,000V電壓,欲求二次側感應出220V電壓,則二次側應為
- (A) 88匝
- (B) 44匝
- (C) 22匝
- (D) 11匝
正確答案:B
詳解:匝比相同:N2=2000×220÷10000=44匝。
以皺紋紙包紮時,應將其長度拉長( )最為恰當。
- (A) 120%
- (B) 130%
- (C) 150%
- (D) 180%
正確答案:C
詳解:皺紋紙拉長約150%包紮,可貼服導體且緊實而不致斷裂。
變壓器半載時的銅損為滿載時的
- (A) 2倍
- (B) 1倍
- (C) 1/2倍
- (D) 1/4倍
正確答案:D
詳解:銅損與電流平方成正比,半載時為(1/2)²=1/4倍。
H級絕緣材料之最高容許使用溫度為
- (A) 105℃
- (B) 130℃
- (C) 150℃
- (D) 180 ℃
正確答案:D
詳解:H級絕緣材料最高容許溫度為180℃。
變壓器的一次側電壓為3300V,二次側電壓為220V,二次側匝數為22匝,則一次側匝數為
- (A) 330匝
- (B) 300匝
- (C) 165匝
- (D) 110匝
正確答案:A
詳解:匝數比等於電壓比:N1=22×3300÷220=330匝。
使用A級絕緣材料繞製的線圈,其最高容許溫度為
- (A) 55℃
- (B) 65℃
- (C) 75 ℃
- (D) 105℃
正確答案:D
詳解:A級(A類)絕緣材料最高容許溫度為105℃。
常溫下銅導體的密度約為
- (A) 9.8g/cm³
- (B) 8.9g/cm³
- (C) 7.6g/cm³
- (D) 6.7g/cm³
正確答案:B
詳解:銅的密度約8.9g/cm³(8.96)。
下列何者是不發生於線圈的損失
- (A) 導體渦流損
- (B) 漂游損
- (C) 磁滯損
- (D) 直流電阻損
正確答案:C
詳解:磁滯損發生於鐵心,不是線圈的損失;其餘屬導體損失。
若分接頭引出線位置錯誤時,將導致
- (A) 銅損增加
- (B) 阻抗升高
- (C) 溫升不良
- (D) 匝比錯誤
正確答案:D
詳解:分接頭位置錯誤會使實際匝數不對,導致匝比錯誤。
線圈層間若有絕緣不足時,則( )會不合格。
- (A) 感應電壓試驗
- (B) 交流耐壓試驗
- (C) 極性試驗
- (D) 溫升試驗
正確答案:A
詳解:感應電壓試驗以高頻加倍電壓檢驗層間、匝間絕緣,層間不足即不合格。
線圈銅線的角邊有尖銳毛頭產生時,易發生
- (A) 渦流損增加
- (B) 阻抗升高
- (C) 匝間短路
- (D) 激磁電流增加
正確答案:C
詳解:角邊尖銳毛頭易刺破匝間漆膜,造成匝間短路。
繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之
- (A) 鐵損增加
- (B) 銅損增加
- (C) 激磁電流增加
- (D) 噪音增加
正確答案:B
詳解:轉位錯誤使並聯導體電流分配不均,環流增加,銅損增加。
線圈設置油道的主要目的是
- (A) 散熱用
- (B) 增加阻抗
- (C) 絕緣用
- (D) 轉位用
正確答案:A
詳解:油道讓絕緣油流通,主要目的是散熱。
以多條導體捲繞時,須實施轉位,轉位次數以( )為宜。
- (A) 線圈層數
- (B) 匝數
- (C) 導體數
- (D) 線圈高度
正確答案:C
詳解:多條導體並繞時,轉位次數以導體數為宜,使每條各處於各位置一次。
銅導線軋成原來之2倍長,截面積變成原來之1/2時,此導線之電阻變成原來之
- (A) 8倍
- (B) 4倍
- (C) 2倍
- (D) 1倍
正確答案:B
詳解:R=ρL/A,長度2倍、截面積1/2,電阻變為2÷(1/2)=4倍。
U卷線之層間電位差是N卷線的
- (A) 1倍
- (B) 2倍
- (C) 3倍
- (D) 等倍數
正確答案:B
詳解:U卷線每層電壓分佈較N卷線大,層間電位差為N卷線的2倍。
24kV級以下線圈製作完成後,入外殼組裝前必須事前乾燥致使其線圈對地絕緣電阻達( )以上。
- (A) 1000MΩ
- (B) 2000MΩ
- (C) 3000MΩ
- (D) 4000MΩ
正確答案:A
詳解:依製程規範,24kV級以下線圈乾燥後對地絕緣電阻須達1000MΩ以上。
線圈中之導體其轉位均衡之目的
- (A) 增加結構強度
- (B) 導體分佈整齊
- (C) 降低雜散損失
- (D) 電壓值平衡
正確答案:C
詳解:導體轉位均衡使各並聯導體電流分佈均勻,降低雜散損失。
片狀導體線圈比條狀導體線圈之
- (A) 導電率高
- (B) 短路機械強度高
- (C) 損失率高
- (D) 損失率低
正確答案:B
詳解:片狀導體線圈截面較寬,抗短路時的機械力強度高於條狀導體。
線圈中使用凡立水絕緣紙,線圈經過乾燥後,凡立水熔化後產生變化,其主要功能
- (A) 絕緣能力提高
- (B) 絕緣能力降低
- (C) 增強線圈機械結構力
- (D) 增加耐候性
正確答案:C
詳解:凡立水乾燥後熔化固化,將導體黏結成一體,增強線圈機械結構力。
變壓器高壓線圈之兩端加置靜電板其作用為
- (A) 減少鐵損
- (B) 減少激磁電流
- (C) 緩和電位分佈
- (D) 避免匝比錯誤
正確答案:C
詳解:靜電板可改善高壓線圈端部的衝擊電壓分佈,緩和電位分佈。
線圈捲繞時導體適度轉位,可使
- (A) 線圈電阻平均
- (B) 鐵損變小
- (C) 匝比正確
- (D) 絕緣電阻降低
正確答案:A
詳解:適度轉位使各並聯導體長度、電阻趨於一致,線圈電阻平均。
線圈匝數捲繞錯誤時,可採用( )測出數值。
- (A) 絕緣電阻測定器
- (B) 匝比測定器
- (C) 瓦特表
- (D) 電流表
正確答案:B
詳解:匝比測定器(TTR)可量測一、二次匝比,找出匝數錯誤。
層間絕緣紙折邊或二側端部墊板其厚度係根據( )來決定。
- (A) 導線線徑與厚度
- (B) 導線長度與重量
- (C) 匝數與層數
- (D) 導線寬度
正確答案:A
詳解:層間絕緣紙折邊與墊板厚度,依導線線徑與厚度決定所需耐壓。
單相外鐵型變壓器其線圈構造為L-H-L主絕緣有
- (A) 1處
- (B) 2處
- (C) 3處
- (D) 4處
正確答案:B
詳解:L-H-L配置中,L與H之間各有一處,共2處主絕緣。
繞線作業中應隨時對產品進行自主檢查的是
- (A) 班長
- (B) 工作者
- (C) 品管員
- (D) 會計人員
正確答案:B
詳解:自主檢查由作業者本人在作業中隨時進行,故為工作者。
繞線作業確保匝數正確與否之輔助工具是
- (A) 計數器
- (B) 瓦特表
- (C) 電壓表
- (D) 乏時計
正確答案:A
詳解:計數器可記錄繞線圈數,確保匝數正確。
線圈捲繞匝數不正確,會影響變壓器之
- (A) 電壓比
- (B) 極性
- (C) 容量
- (D) 電流
正確答案:A
詳解:電壓比等於匝數比,匝數不正確會影響電壓比。
銅箔、平角銅鍛、圓線其導體散熱面積的比較何者最大?
- (A) 圓線
- (B) 平角銅線
- (C) 銅箔
- (D) 無法比較
正確答案:C
詳解:同截面下銅箔表面積最大,散熱面積最大。
變壓器繞組間設置油(氣)道,其目的何在?
- (A) 美觀
- (B) 增加散熱循環
- (C) 降低鐵損
- (D) 增加絕緣電阻
正確答案:B
詳解:設置油(氣)道讓冷卻介質循環,以增加散熱。
銀之導電率
- (A) 107%
- (B) 100%
- (C) 71.6%
- (D) 18%
正確答案:A
詳解:銀的導電率約為國際軟銅標準的107%,高於銅。
下列那兩者是減極性變壓器的繞法

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
有關變壓器N捲繞法有下列那兩種特性
- (A) 洩漏電抗高
- (B) 層間電壓低
- (C) 洩漏電抗低
- (D) 層間電壓高
正確答案:BC
詳解:N卷線層間電壓低、洩漏電抗低。
要減少變壓器自感電容的方法可
- (A) 增加一次側到二次側的絕緣厚度
- (B) 減少繞組寬度
- (C) 二線圈間加大電位差
- (D) 減少繞線層度
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,增加絕緣厚度、減小繞組寬度及層數可降低電容。
螺旋狀結構的電感比傳統式電感優勢有
- (A) 繞線效率佳
- (B) 繞線電阻高
- (C) 單位體積儲存能量大
- (D) 功率損失小
正確答案:ACD
詳解:螺旋結構繞線效率佳、單位體積儲能大、損失小;繞線電阻並非較高。
送電兩平行導体間作用力與那些因素成正比
- (A) 兀
- (B) 流經導體電流
- (C) 兩導體距離
- (D) 相對導磁係數
正確答案:BD
詳解:平行導體間作用力F=μI₁I₂L/(2πd),與電流及導磁係數成正比。
感應變壓器高壓側與低壓側之比較
- (A) 高壓側匝數多
- (B) 高壓側匝數少
- (C) 低壓側匝數多
- (D) 低壓側匝數少
正確答案:AD
詳解:電壓比等於匝數比,高壓側匝數多,低壓側匝數少。
有關變壓器高低壓線圈比較
- (A) 高壓側線圈較細
- (B) 高壓側線圈較粗
- (C) 低壓側線圈較細
- (D) 低壓側線圈較粗
正確答案:AD
詳解:高壓側電流小用細線,低壓側電流大用粗線,故A、D正確。
變壓器線圈以同心繞配置者
- (A) 適用於內鐵式變壓器
- (B) 適用於外鐵式變壓器
- (C) 低壓側線圈靠近鐵心
- (D) 高壓側線圈靠近鐵心
正確答案:AC
詳解:同心繞適用於內鐵式,低壓線圈靠近鐵心以便絕緣。
變壓器線圈以交互繞配置者
- (A) 適用於內鐵式變壓器
- (B) 適用於外鐵式變壓器
- (C) 低壓側線圈靠近鐵軛
- (D) 高壓側線圈靠近鐵軛
正確答案:BC
詳解:交互繞適用外鐵式,低壓線圈靠近鐵軛,以降低漏磁並便於絕緣。
線圈電感量L
- (A) 與線圈匝數N成正比
- (B) 與線圈匝數N平方成正比
- (C) 與磁阻成反比
- (D) 與導磁係數成反比
正確答案:BC
詳解:L=N²/R,電感與匝數平方成正比,與磁阻成反比。
線圈絕緣材料最高容許溫度,下列何者等級高於150℃
- (A) F
- (B) H
- (C) Y
- (D) E
正確答案:AB
詳解:耐熱等級F為155℃、H為180℃,高於150℃;E為120℃、Y為90℃。
有關MOF敘述,下列何者正確?
- (A) PT二次側線圈減繞1%以校正輸出電壓
- (B) CT二次側線圈減繞1%以校正輸出電流
- (C) PT二次側額定電壓為110V
- (D) CT二次側額定電流為5A
正確答案:BCD
詳解:MOF的PT二次額定110V,CT二次額定5A;CT二次減繞1%補償電流誤差。
乾式變壓器一,二次線圈絕緣結構包括哪三種
- (A) 高低壓線圈均為裸導體
- (B) 高壓線圈樹酯灌注,低壓紙包覆裹凡立水
- (C) 高低壓線圈均樹酯灌注
- (D) 高低壓線圈均用紙模成型包覆
正確答案:BCD
詳解:乾式變壓器絕緣結構有高壓樹脂灌注低壓紙包、全樹脂灌注、全紙模成型三種。
變壓器線圈外型結構主要有圓形與矩形,就其特點,下列敘述何者正確?
- (A) 矩形線圈機械強度優
- (B) 圓形線圈機械強度優
- (C) 矩形線圈使用於較低容量者
- (D) 圓形線圈使用於較高容量者
正確答案:BCD
詳解:圓形線圈受力均勻機械強度優,用於較大容量;矩形用於較小容量。
電學集膚效應指與線圈導體的哪些特點成正向關係
- (A) 截面積
- (B) 厚度
- (C) 通過電流
- (D) 低導電率材料
正確答案:ABC
詳解:集膚效應與導體截面積、厚度及電流成正向關係,導電率高時更明顯。
變壓器線圈電位梯度越高表示匝與層間之
- (A) 匝與層間電位分佈越高
- (B) 匝與層間耐絕緣能力要越高
- (C) 電位分佈匝低層高
- (D) 電位分佈匝高層低
正確答案:AB
詳解:電位梯度高表示匝、層間電位差大,電位分佈高,絕緣耐力須更高。
線圈經凡立水浸漬主要目的為
- (A) 提高機械應力
- (B) 美觀
- (C) 提高效率
- (D) 固定成型
正確答案:AD
詳解:凡立水浸漬可固定線圈成型,並提高機械強度與耐應力。
變壓器線圈較常使用導電材料為
- (A) 銀
- (B) 鋁
- (C) 銅
- (D) 金
正確答案:BC
詳解:變壓器線圈常用銅與鋁,兼顧導電率與成本。
變壓器繞組導體的轉位可分為
- (A) 圓筒線圈的轉位
- (B) 平板狀線圈的轉位
- (C) 螺狀線圈的轉位
- (D) 圓盤型線圈的轉位
正確答案:ACD
詳解:轉位依線圈型式可分圓筒、螺狀與圓盤型線圈的轉位。
關於捲鐵式變壓器的敘述下列何者正確?
- (A) 是一種外鐵式變壓器
- (B) 高導磁係數
- (C) 採用冷軋鋼帶捲疊而成
- (D) 較易絕緣
正確答案:BC
詳解:捲鐵式用冷軋矽鋼帶捲成,導磁係數高;不屬外鐵式。
下列何者非IEC分類之C類絕緣材料?
- (A) 紙
- (B) 陶瓷
- (C) 玻璃
- (D) 壓板
正確答案:AD
詳解:紙與壓板為有機材料,屬A類;C類為陶瓷、玻璃、雲母等無機材料。
依IEEE規定,下列材料之最高容許的溫度何者為非?
- (A) A類105℃
- (B) B類120℃
- (C) C類140℃
- (D) H類180℃
正確答案:BC
詳解:B類為130℃、C類在180℃以上,故B與C的敘述有誤。
一、二次線圈捲繞方向不同時,與何者無關?
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 極性
- (D) 激磁
正確答案:ABD
詳解:捲繞方向只改變感應電壓方向(極性),與銅損、鐵損、激磁無關。
鋁繞組變壓器的優點為
- (A) 佔積率佳
- (B) 耐短路強度佳
- (C) 電壓分佈均勻
- (D) 焊接容易
正確答案:ABC
詳解:鋁繞組佔積率佳、耐短路強度佳、電壓分佈均勻;焊接較困難。
將sin波電壓加在變壓器初級線圈時,磁束出現三次諧波,主要是鐵心的何種現象,何者敘述為非?
- (A) 冷次現象
- (B) 靜磁力現象
- (C) 牛頓現象
- (D) 磁滯現象
正確答案:ABC
詳解:三次諧波源於鐵心磁滯與飽和非線性,冷次、靜磁力、牛頓現象並非原因。
變壓器絕緣材料考量主要特性不包括哪一種
- (A) 電氣強度
- (B) 介質損耗
- (C) 導磁係數
- (D) 導電係數
正確答案:CD
詳解:絕緣材料看電氣強度與介質損耗,導磁、導電係數不是絕緣考量。
變壓器之圓板狀線圈分有哪二種
- (A) 普通圓板狀線圈
- (B) 靜電板
- (C) 矽鋼片
- (D) 高串聯容量線圈
正確答案:AD
詳解:圓板狀線圈分普通圓板狀線圈與高串聯容量線圈兩種。
繞組做焊接時,以不使銅線表面溶化為原則,焊接應有適合的攝氏溫度,下列何者之溫度有誤?
- (A) 400
- (B) 800
- (C) 1200
- (D) 1600
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,銅線焊接溫度須低於銅熔點約1083℃,故有誤者為所列溫度。
常用的繞組用導線,包含哪三種
- (A) 漆包線
- (B) 電纜線
- (C) 紙包鋁線
- (D) 紙包銅線
正確答案:ACD
詳解:繞組用導線常見有漆包線、紙包鋁線與紙包銅線。
PT/CT由絕緣方式分類,包含哪三種
- (A) 紙包乾式
- (B) 模鑄式
- (C) 油入式
- (D) 濕式
正確答案:ABC
詳解:PT/CT絕緣方式可分紙包乾式、模鑄式與油入式。
心體裝配
變壓器線圈壓板,為求足夠機械強度以達到壓緊效果,通常使用
- (A) 閉口鋼環
- (B) 閉口銅環
- (C) 開口鋼環
- (D) 開口銅環
正確答案:C
詳解:壓板用開口鋼環,開口可避免形成環流短路,鋼則有足夠強度。
皺紋紙主要是用來做
- (A) 包紮引線絕緣
- (B) 層間絕緣
- (C) 高低壓間絕緣
- (D) 相間絕緣
正確答案:A
詳解:皺紋紙柔軟具伸縮性,主要用於包紮引線絕緣。
捲鐵心變壓器鐵心組裝時,其鐵心間隙大小直接影響
- (A) 銅損值
- (B) 鐵損值
- (C) 阻抗值
- (D) 容量
正確答案:B
詳解:鐵心間隙增大使磁阻與激磁電流增加,直接影響鐵損值。
清除心體上殘留之銅粉,最好採用
- (A) 真空吸塵器吸出
- (B) 壓縮空氣吹出
- (C) 溶劑清除
- (D) 擦拭
正確答案:A
詳解:真空吸塵器可將銅粉吸除,避免吹散後落入線圈造成短路。
線圈引出線至接續點之折彎半徑不要太小,以免引起
- (A) 電壓集中、絕緣破壞
- (B) 接觸不良
- (C) 斷線
- (D) 不美觀
正確答案:A
詳解:折彎半徑太小會使導體與絕緣處電場集中,絕緣易受損。
大電流之粗銅線接線,最好的接線方式是
- (A) 壓接
- (B) 扭接
- (C) 銀焊
- (D) 錫焊
正確答案:C
詳解:大電流粗銅線以銀焊接合,接觸電阻低、強度高、不易發熱。
心體裝設前線圈需追加間隔片其用意何者為非
- (A) 加強絕緣
- (B) 增加機械強度
- (C) 保持油道暢通
- (D) 去除水分
正確答案:D
詳解:追加間隔片可加強絕緣、增加強度、保持油道,不能去除水分。
變壓器內部組裝完畢後注油時,下列何者為正確作業
- (A) 先注油再抽真空
- (B) 注油不抽真空
- (C) 抽真空後注油
- (D) 抽真空後注油並同時抽真空
正確答案:D
詳解:應抽真空後注油,並於注油期間持續抽真空,以排除氣泡與水氣。
大型積鐵心變壓器之矽鋼片一般採用
- (A) 多片對接
- (B) 多片搭接
- (C) 單片對接
- (D) 單片搭接
正確答案:B
詳解:大型積鐵心矽鋼片採多片搭接,可降低磁阻與激磁電流。
變壓器線圈與鐵心組裝時,線圈與鐵心空隙愈大時其( )愈大。
- (A) 鐵損
- (B) 噪音
- (C) 銅損
- (D) 溫升值
正確答案:B
詳解:線圈與鐵心空隙愈大,固定較鬆,振動增加,噪音愈大。
鐵心及夾件各金屬部分之接地採用
- (A) 電阻接地
- (B) 電抗接地
- (C) 直接接地
- (D) 電容接地
正確答案:C
詳解:鐵心與夾件須直接接地,避免浮動電位產生放電。
變壓器注油前先抽真空之主要目的為
- (A) 節省作業時間
- (B) 增加絕緣油絕緣品質
- (C) 去除變壓器雜物
- (D) 增加絕緣耐力
正確答案:D
詳解:注油前抽真空可排除水氣與氣泡,增加絕緣耐力。
三相外鐵形變壓器通常為( )鐵心構造。
- (A) 3腳式
- (B) 4腳式
- (C) 5腳式
- (D) 6腳式
正確答案:C
詳解:三相外鐵形變壓器通常為5腳式鐵心構造。
心體裝配時導線應
- (A) 使用絞接法連接
- (B) 使用纏接法連接
- (C) 使用壓接法連接
- (D) 盡量避免連接
正確答案:D
詳解:導線連接處易發熱或故障,心體裝配時應盡量避免連接。
變壓器內之木製品煮油之目的為
- (A) 提高硬度
- (B) 增加韌性
- (C) 去除水分
- (D) 消除毛頭
正確答案:C
詳解:木製品易吸水,煮油可去除水分,維持絕緣性能。
自冷乾式變壓器常用於( )之變壓器。
- (A) 低電壓小容量
- (B) 低電壓大容量
- (C) 高電壓小容量
- (D) 高電壓大容量
正確答案:A
詳解:自冷乾式散熱能力有限,常用於低電壓小容量變壓器。
同一材質之A、B兩根銅線,B之截面積為A之2倍,長度為4倍,B之電阻為A之( )倍。
- (A) 1/2
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8
正確答案:B
詳解:R∝L/A,B為A的4÷2=2倍。
電壓比為30:1之變壓器,若一次側電壓為7200V時,則二次側電壓為
- (A) 110V
- (B) 120V
- (C) 220V
- (D) 240V
正確答案:D
詳解:V2=7200÷30=240V。
外鐵型變壓器其心體的線圈配置,一般採用( )方式交互配置。
- (A) 低壓-高壓-低壓-高壓
- (B) 低壓-高壓-低壓
- (C) 高壓-低壓-高壓
- (D) 高壓-低壓-高壓-低壓
正確答案:B
詳解:外鐵型採交互配置,一般為低壓-高壓-低壓(L-H-L)。
變壓器心體中之線圈支持物應以( )為材料。
- (A) 絕緣體
- (B) 半導體
- (C) 導電體
- (D) 導磁體
正確答案:A
詳解:線圈支持物不可導電以免短路,也不可導磁,故用絕緣體。
24KV級以下變壓器心體入桶前必須先經乾燥,且乾燥後停置空氣中不得超過
- (A) 4小時以上
- (B) 8小時以上
- (C) 16小時以上
- (D) 32小時以上
正確答案:A
詳解:乾燥後的心體易再吸濕,停置空氣中不得超過4小時,應盡速入桶。
線圈與鐵心組裝時,鐵心間之間隙大小影響
- (A) 銅損
- (B) 雜散損
- (C) 絕緣耐壓
- (D) 鐵損及噪音
正確答案:D
詳解:鐵心間隙影響磁路磁阻,使鐵損及噪音改變。
亭置式變壓器為確保供電安全採( )做為絕緣與散熱循環
- (A) 一般絕緣油
- (B) 高燃點絕緣油
- (C) 潤滑油
- (D) 柴油
正確答案:B
詳解:亭置式變壓器為提高防火安全,採用高燃點絕緣油。
三相100KVA之變壓器,一次電壓為6kV,百分阻抗為3%,當二次側三相短路時,流經一次側之短路電流為
- (A) 30A
- (B) 50A
- (C) 320A
- (D) 550A
正確答案:C
詳解:I₁=100k÷(√3×6k)≈9.6A,短路電流=9.6÷0.03≈320A。
下列哪些原件非置於變壓器桶內
- (A) 鐵心
- (B) 繞組
- (C) 氮氣膨脹室
- (D) 底座
正確答案:CD
詳解:氮氣膨脹室與底座在桶外,鐵心與繞組才置於桶內。
有關變壓器的分接頭特點何者正確?
- (A) 當二次側電壓低,需將匝數比調降
- (B) 常設於電壓高的一方
- (C) 常設電流大的一方
- (D) 控制匝數獲得相關電壓
正確答案:ABD
詳解:分接頭用於調整匝數比,常設於高壓側(電壓高、電流小);二次電壓低時調降匝比。
同容量PT與一般雙繞組變壓器比較
- (A) 鐵心較大
- (B) 鐵心導磁係數較低
- (C) 激磁電流較小
- (D) 價格較低
正確答案:AC
詳解:PT鐵心較大以降低磁通密度,激磁電流較小,以求比差準確。
在三相電路中採用一具三相變壓器較三具單相變壓器的優點為
- (A) 鐵心材料使用量較少
- (B) 鐵損較小
- (C) 備用變壓器費用較低
- (D) 更換或修理之工作省時
正確答案:AB
詳解:三相一體式共用鐵心,材料用量較少,鐵損也較小。
變壓器線圈製作時其拉力管制不足時將會發生
- (A) 機械應力不足
- (B) 負載損增加
- (C) 運轉噪音變大
- (D) 無載損增加
正確答案:ABC
詳解:拉力管制不足使線圈鬆散,機械應力不足、負載損增加、噪音變大。
變壓器鐵心裝配束緊力作業不足時將會發生
- (A) 無載損增加
- (B) 運轉噪音變大
- (C) 銅損增加
- (D) 油溫昇降低
正確答案:AB
詳解:鐵心束緊力不足會使間隙增大,無載損增加,且振動使噪音變大。
線圈引出線至接續點之折彎半徑不要太小,以免引起
- (A) 電荷集中
- (B) 絕緣破壞
- (C) 接觸不良
- (D) 斷線
正確答案:AB
詳解:折彎半徑太小使電荷集中,絕緣易遭破壞。
線圈與鐵心組裝時,鐵心間之間隙大小影響
- (A) 銅損
- (B) 噪音
- (C) 鐵損
- (D) 雜散損
正確答案:BC
詳解:鐵心間隙影響磁路,使鐵損增加,並使振動噪音增大。
變壓器心體引線有哪幾種?
- (A) 高壓引線
- (B) 接地引線
- (C) 低壓引線
- (D) 雷擊引線
正確答案:AC
詳解:變壓器心體引線依電壓分為高壓引線與低壓引線。
那二個不屬於變壓器高壓套管的套件
- (A) 礙管
- (B) 腳架
- (C) 防潮板
- (D) 油封
正確答案:BD
詳解:腳架與油封非高壓套管(礙子)的套件;礙管、防潮板屬其組件。
浸漬
凡立水浸漬後之線圈及鐵心可增加結構強度,但亦會影響其
- (A) 鐵損值
- (B) 銅損值
- (C) 阻抗值
- (D) 絕緣及散熱能力
正確答案:D
詳解:凡立水填充縫隙,增加強度,但也會堵住油道,影響絕緣及散熱能力。
正常情況下,浸油絕緣壓紙板,以一張3.2㎜單獨使用,與二張1.6㎜重疊使用相比較,其絕緣強度
- (A) 兩者相同
- (B) 3.2㎜者較優
- (C) 二張1.6㎜重疊使用者較優
- (D) 高電壓時一張較優,大電流時二張重疊使用較優
正確答案:C
詳解:兩張疊用可分散缺陷、減少針孔貫穿,絕緣強度較單張厚紙板優。
為使變壓器線圈充分浸漬,下列何者作業最有效用
- (A) 浸漬時同時抽真空
- (B) 加長浸漬時間
- (C) 增加浸漬材料之黏度
- (D) 加高溫浸漬
正確答案:A
詳解:浸漬時同時抽真空可排除氣泡與水氣,使凡立水充分滲入。
凡立水處理乾燥後的線圈皮膜表面仍有黏性時,表示
- (A) 乾燥適當
- (B) 乾燥不充分
- (C) 乾燥過分
- (D) 與乾燥無關
正確答案:B
詳解:乾燥後表面仍有黏性,表示凡立水尚未完全固化,乾燥不充分。
線圈含浸用凡立水的品質管理項目為
- (A) 黏度及比重
- (B) 比重
- (C) 揮發性
- (D) 黏度
正確答案:A
詳解:含浸用凡立水品質管理項目為黏度及比重,兩者皆需管控。
凡立水比重與黏度過高時,會造成
- (A) 凡立水不易變質
- (B) 浸漬速度快
- (C) 浸漬不完全,阻塞油道
- (D) 浸漬更完整,絕緣強度增加
正確答案:C
詳解:黏度與比重過高則流動性差,浸漬不完全,易阻塞油道。
凡立水管理一般除黏度外,還要測試
- (A) 比重
- (B) 耐壓
- (C) 附著力
- (D) 絕緣電阻
正確答案:A
詳解:凡立水管理除黏度外,還要測試比重。
下列何者之環境管制可使凡立水不易變質
- (A) 室外高溫地點
- (B) 室內常溫通風
- (C) 低溫(5℃以下)
- (D) 室外開放式之儲存環境
正確答案:B
詳解:室內常溫通風環境可避免高溫、低溫或日曬,凡立水不易變質。
加熱乾燥線圈用凡立水,其電阻係數為( )10¹⁸ ΩCM以上。
- (A) 5×10¹²
- (B) 5×10¹⁴
- (C) 5×10¹⁶
- (D) 5×
正確答案:B
詳解:依官方答案,加熱乾燥用凡立水電阻係數須達所列最低值之要求。
乾式變壓器使用之凡立水,其絕緣耐力為
- (A) 1.5kV/0.1㎜
- (B) 2.5kV/0.1㎜
- (C) 3.5kV/0.1㎜
- (D) 4.5kV/0.1㎜
正確答案:D
詳解:依規格,乾式變壓器用凡立水絕緣耐力約為4.5kV/0.1mm。
心體浸漬重點在於
- (A) 絕緣紙浸漬面積
- (B) 鐵心的浸漬面積
- (C) 心體內部完全滲透
- (D) 心體浸漬厚度
正確答案:C
詳解:浸漬重點是凡立水滲透到心體內部,達到完全滲透。
浸漬之材質即是凡立水其材質特性重點訴求為
- (A) 導電率
- (B) 滲透率
- (C) 流動率
- (D) 黏度
正確答案:D
詳解:凡立水黏度決定滲透與附著效果,是其材質特性重點。
凡立水處理乾燥後線圈表面絕緣紙有劣化現象表示
- (A) 凡立水黏度高
- (B) 乾燥溫度過高
- (C) 乾燥時間太長
- (D) 凡立水黏度低
正確答案:B
詳解:絕緣紙劣化多因乾燥溫度過高,使紙質受熱老化。
絕緣油之溫度上昇時,其性能會如何變化?
- (A) 電阻係數減少,tanδ減少
- (B) 電阻係數減少,tanδ增加
- (C) 電阻係數不變,tanδ減少
- (D) 電阻係數增加,tanδ增加
正確答案:B
詳解:絕緣油溫度上升,電阻係數下降,介質損耗角正切tanδ增加。
絕緣油需具備
- (A) 引火點高
- (B) 凝固點高
- (C) 粘度高
- (D) 絕緣能力高
正確答案:AD
詳解:絕緣油需引火點高以利安全,且絕緣能力高;凝固點、黏度應低。
絕緣漆的選擇應具有
- (A) 良好的介電強度
- (B) 較高的絕緣電阻和電氣強度
- (C) 使用環境相匹配的耐熱性能
- (D) 良好的絕熱性和防潮性能
正確答案:ABC
詳解:絕緣漆應具良好介電強度、高絕緣電阻與電氣強度,且耐熱性與使用環境相符。
鐵心剪切後之斷面積處常用凡立水塗抹,其主要目的為
- (A) 防刮傷
- (B) 防鐵心生銹
- (C) 防鐵心短路
- (D) 美觀
正確答案:BC
詳解:剪切斷面塗凡立水可防止生銹,並避免矽鋼片間短路。
線圈含浸用凡立水的品質管理項目為
- (A) 黏度
- (B) 比重
- (C) 濕度
- (D) 揮發性
正確答案:AB
詳解:凡立水品質管理項目為黏度與比重。
變壓器絕緣物主要劣化原因包含哪三種
- (A) 無載
- (B) 熱引起
- (C) 吸溼引起
- (D) 部分放電引起
正確答案:BCD
詳解:絕緣物劣化主因有熱、吸濕及部分放電;無載並非劣化原因。
正向序平衡三相電源,變壓器Y-△連接,Y側線電壓角度與△側線電壓角度的關係何敘述有誤?
- (A) 落後30度
- (B) 角度相同
- (C) 領先30度
- (D) 落後45度
正確答案:ABD
詳解:Y-△連接時Y側線電壓領先△側30度,故落後30度、同角度、落後45度皆有誤。
心體烘乾及調整
真空烘乾最主要之優點是
- (A) 速度快
- (B) 安全度高
- (C) 溫度可以降低
- (D) 溫度可以提高
正確答案:A
詳解:真空下水分沸點降低,水氣易抽出,烘乾速度快。
心體烘乾之溫度,A類材料一般在
- (A) 80℃左右
- (B) 100℃左右
- (C) 150℃左右
- (D) 180℃左右
正確答案:B
詳解:A類絕緣材料耐熱105℃,心體烘乾溫度一般取100℃左右。
欲獲知絕緣材料的乾燥度,可測定絕緣物的
- (A) 比重
- (B) 絕緣電阻
- (C) 溫度
- (D) 抗張力
正確答案:B
詳解:絕緣物愈乾燥,絕緣電阻愈高,故測絕緣電阻可知乾燥度。
為使真空乾燥爐能順暢,應
- (A) 不用保養
- (B) 爐內需放油
- (C) 爐內要有木屑
- (D) 保持乾淨及用電安全
正確答案:D
詳解:乾燥爐應保持乾淨並注意用電安全,爐內不可放油或木屑。
用介質正切(電力因數)表示變壓器心體乾燥程度時,以( )表示。
- (A) Ω
- (B) MΩ
- (C) %
- (D) ㎜
正確答案:C
詳解:介質正切(tanδ,電力因數)以百分比(%)表示。
變壓器心體經烘乾後,當溫度高時,其絕緣電阻值
- (A) 高
- (B) 不一定
- (C) 低
- (D) 同常溫
正確答案:C
詳解:絕緣電阻隨溫度上升而下降,故溫度高時絕緣電阻值低。
真空乾燥時之傳熱,主要靠
- (A) 傳導
- (B) 對流
- (C) 傳導與對流
- (D) 輻射
正確答案:D
詳解:真空中缺乏介質,傳熱主要靠輻射。
電力變壓器心體經真空烘乾後應
- (A) 調整線圈尺寸及固定
- (B) 插軛鐵
- (C) 立刻裝殼
- (D) 引線壓接
正確答案:A
詳解:真空烘乾後線圈會收縮,應先調整線圈尺寸並固定,再進行後續組裝。
變壓器製造時最忌水分,因水分能
- (A) 使矽鋼片生鏽
- (B) 使銅線生鏽
- (C) 使絕緣劣化
- (D) 降低傳熱效果
正確答案:C
詳解:水分會吸附於絕緣材料,使絕緣劣化、耐壓下降,故製造最忌水分。
69kV變壓器心體裝桶後,其真空時間應保持( )後才注油。
- (A) 4小時
- (B) 6小時
- (C) 8小時
- (D) 10小時
正確答案:B
詳解:依官方答案,69kV心體裝桶後須維持規定真空時間約6小時,再行注油。
一般絕緣電阻測試後,需換算到
- (A) 75℃
- (B) 50℃
- (C) 20℃
- (D) 100℃
正確答案:C
詳解:絕緣電阻隨溫度變化,為便於比較,一般換算到20℃。
一般乾燥方式以何種最佳且安全
- (A) 熱風乾燥法
- (B) 電氣乾燥法
- (C) 自然風乾法
- (D) 真空乾燥法
正確答案:D
詳解:真空乾燥可在較低溫度下將水分抽出,效果最好且較安全。
變壓器心體內之墊木乾燥處理之目的為
- (A) 除去水分
- (B) 增加表面光滑
- (C) 增加韌性
- (D) 提高機械強度
正確答案:A
詳解:木製墊木易吸水,乾燥處理目的是除去水分,維持絕緣性能。
電力變壓器心體經烘乾後至裝桶時間,應保持在( )內完成。
- (A) 半小時
- (B) 1小時
- (C) 2小時
- (D) 3小時
正確答案:B
詳解:烘乾後心體易再吸濕,應在1小時內完成裝桶。
用手搖高阻計測定變壓器絕緣電阻,該高阻計每分鐘轉速應不低於
- (A) 120轉
- (B) 150轉
- (C) 180轉
- (D) 360轉
正確答案:A
詳解:手搖高阻計須以額定轉速搖測,每分鐘不低於120轉,電壓才穩定。
變壓器之軟木合成橡膠使用
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20年後須更換
正確答案:B
詳解:軟木合成橡膠墊圈會老化,變壓器依規定每10年須更換。
測定心體是否乾燥完成,應使用
- (A) 耐壓計
- (B) 耐流計
- (C) 溫度計
- (D) 高阻計
正確答案:D
詳解:心體乾燥程度以絕緣電阻判定,須使用高阻計測量。
充分乾燥後的新變壓器心體,其絕緣電阻約可達( )以上。
- (A) 1MΩ
- (B) 10MΩ
- (C) 100MΩ
- (D) 1000MΩ
正確答案:D
詳解:充分乾燥後新心體絕緣電阻很高,約可達1000MΩ以上。
心體烘乾過程中,宜定時量測
- (A) 絕緣電阻
- (B) 激磁電流
- (C) 鐵損
- (D) 銅損
正確答案:A
詳解:烘乾過程中定時量測絕緣電阻,用以判斷乾燥是否完成。
油浸變壓器的心體乾燥溫度約為( )為佳。
- (A) 50℃
- (B) 75℃
- (C) 100℃
- (D) 125℃
正確答案:C
詳解:油浸變壓器心體乾燥溫度約100℃為佳,既能去水又不損及絕緣。
心體烘乾最主要目的為
- (A) 固定形狀
- (B) 去除絕緣材料吸濕之水分
- (C) 易於調整作業
- (D) 去除粉塵
正確答案:B
詳解:烘乾目的是去除絕緣材料所吸附的水分,以確保絕緣強度。
心體烘乾後鐵心疊積表面會略微生鏽是( )所引起。
- (A) 凡立水
- (B) 絕緣油
- (C) 矽利康
- (D) 水分
正確答案:D
詳解:鐵心表面略微生鏽是殘留水分所引起。
連續圓板繞線之線圈為有效取得所需之高度,可於烘乾作業中將線圈配合下列何種方式實施較適宜
- (A) 四周採螺桿平均鎖緊
- (B) 鐵槌敲擊
- (C) 油壓機成型
- (D) 自然收縮
正確答案:A
詳解:烘乾時以螺桿在四周平均鎖緊線圈,可使高度均勻縮至所需尺寸。
變壓器心體內之墊木必要時製有凹槽,其目的為
- (A) 美觀
- (B) 降低鐵損
- (C) 降低激磁電流
- (D) 增進散熱循環
正確答案:D
詳解:墊木製有凹槽,是讓絕緣油流通,增進散熱循環。
變壓器心體乾燥完成後應注意那些事項
- (A) 乾燥後之裝殼時間應管控
- (B) 乾燥完畢絕緣電阻通常在2000MΩ以上
- (C) 浸入絕緣油後,絕緣電阻維持不變
- (D) 乾燥完畢,各部分螺絲易鬆弛
正確答案:ABD
詳解:乾燥後應管控裝殼時間,絕緣電阻通常達2000MΩ以上,且各螺絲易鬆弛;入油後絕緣電阻會改變。
有關真空乾燥法的敘述,下列哪些是正確的?
- (A) 高電壓大容量變壓器最理想之乾燥方法
- (B) 低電壓小容量變壓器最理想之乾燥方法
- (C) 需利用到密封乾燥爐
- (D) 在真空狀態下水的沸點較高
正確答案:AC
詳解:真空乾燥需密封乾燥爐,最適合高電壓大容量變壓器;真空下水沸點會降低。
銅損乾燥法優點為
- (A) 測量線圈溫度方便
- (B) 需要電源容量小
- (C) 裝置簡單,不需要附加保溫材料和磁化線圈
- (D) 熱量從絕緣內部發生,絕緣溫升較快
正確答案:CD
詳解:銅損乾燥法裝置簡單,免保溫材料與磁化線圈,熱量由絕緣內部產生,升溫較快。
零序電流乾燥法優點為
- (A) 消耗電能較小
- (B) 熱量由芯部產生,絕緣溫升較快
- (C) 芯部溫度好控制,不易產生局部過熱現象
- (D) 產生零序磁通與變壓器結構和結線無關,所有變壓器都能採用
正確答案:AB
詳解:零序電流乾燥法耗電較小,熱量由鐵心內部產生,絕緣溫升較快。
心體烘乾不足時將會發生
- (A) 對地絕緣電阻過高
- (B) 耐電壓低
- (C) 油中含水量高
- (D) 油中易分解出H₂
正確答案:BCD
詳解:烘乾不足則殘留水分,使耐電壓降低、油中含水量高、油中易分解出氫氣。
心體烘乾後必須做哪些調整與測試
- (A) 溫度測試
- (B) 鎖緊扭力調整
- (C) 絕緣間空隙調整
- (D) 對地絕緣電阻測試
正確答案:BCD
詳解:烘乾後須調整鎖緊扭力與絕緣間空隙,並測對地絕緣電阻。
判斷變壓器絕劣化的試驗有
- (A) 絕緣電阻試驗
- (B) 極性試驗
- (C) tanδ試驗
- (D) 絕緣耐壓試驗
正確答案:ACD
詳解:絕緣電阻、tanδ及絕緣耐壓試驗皆可反映絕緣劣化;極性試驗與劣化無關。
為使真空乾燥爐能順暢,應
- (A) 爐內要有木屑
- (B) 保持乾淨
- (C) 爐內需放油
- (D) 注意用電安全
正確答案:BD
詳解:乾燥爐應保持乾淨並注意用電安全,爐內不可放木屑或油。
油浸式變壓器,浸漬後,最初烘乾之最高攝氏溫度,何者敘述有誤?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,浸漬後最初烘乾溫度宜較低,所列B、C、D的溫度皆有誤。
油浸式變壓器,浸漬後,烘乾溫度每小時適宜升溫攝氏何者敘述有誤?
- (A) 5~10
- (B) 20~30
- (C) 40~50
- (D) 60~70
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,烘乾升溫速率宜緩,所列A、C、D的數值皆有誤。
裝殼
鐵鎚之規格是以( )來分辨。
- (A) 長度
- (B) 重量
- (C) 直徑
- (D) 材質
正確答案:B
詳解:鐵鎚規格以重量(如磅、公斤)區分。
變壓器中注入絕緣油之目的為
- (A) 冷卻及絕緣
- (B) 減少損失
- (C) 減少激磁
- (D) 減少漏磁
正確答案:A
詳解:絕緣油在變壓器內同時發揮絕緣與冷卻作用。
變壓器用絕緣油需具有
- (A) 高比熱
- (B) 低比熱
- (C) 低熱傳導率
- (D) 低耐熱性
正確答案:A
詳解:絕緣油需高比熱,能吸收較多熱量,利於散熱冷卻。
變壓器用的襯墊材料,通常為
- (A) 天然橡膠
- (B) 塑膠
- (C) 合成橡膠
- (D) 壓紙板
正確答案:C
詳解:襯墊需耐油、耐熱並有彈性,合成橡膠耐變壓器油,天然橡膠易被油侵蝕。
為防止絕緣油劣化可在變壓器油槽內充滿
- (A) NH₄
- (B) O₂
- (C) N₂
- (D) CO₂
正確答案:C
詳解:氮氣為惰性氣體,充於油面上可隔絕氧氣,防止絕緣油氧化劣化。
電鑽夾頭上標示13㎜,係表示
- (A) 鑽頭長度
- (B) 鑽頭牙距
- (C) 最大夾持直徑
- (D) 夾頭外徑
正確答案:C
詳解:電鑽夾頭標示13mm,表示可夾持的最大鑽頭直徑為13mm。
變壓器油是一種經提煉之
- (A) 植物油
- (B) 食用油
- (C) 潤滑油
- (D) 礦物油
正確答案:D
詳解:變壓器油由石油提煉而得,屬礦物油。
變壓器注油以何種方式最佳?
- (A) 完全大氣注油
- (B) 先大氣注油後,油面上空間再抽真空
- (C) 真空注油
- (D) 加溫注油
正確答案:C
詳解:真空注油可排除油中氣泡與水氣,絕緣效果最好。
單相變壓器之高壓套管最少應有
- (A) 1支
- (B) 2支
- (C) 3支
- (D) 4支
正確答案:A
詳解:單相變壓器高壓繞組僅一端引出,最少需1支高壓套管。
( )以上的變壓器需設四個起動裝架(又稱千斤頂座)
- (A) 500KVA
- (B) 1000KVA
- (C) 1500KVA
- (D) 2000KVA
正確答案:B
詳解:依官方答案,1000kVA以上變壓器因重量大,需設四個千斤頂座。
目前變壓器外殼都以( )為材料。
- (A) 銅板
- (B) 鐵板
- (C) 鋼板
- (D) 鑄鐵
正確答案:C
詳解:外殼需耐壓且易加工焊接,目前都用鋼板製作。
桿上變壓器外殼之防銹處理漆,應採用能經過5%食鹽溶液浸潤( )小時而不變化之合成樹脂系瓷漆。
- (A) 24
- (B) 48
- (C) 72
- (D) 96
正確答案:C
詳解:依規格,桿上變壓器防銹漆須耐5%食鹽溶液浸潤72小時不變化。
變壓器之心體,諸如繞組、接續線等和外殼間至少須保持
- (A) 5公厘之距離
- (B) 10公厘之距離
- (C) 15公厘之距離
- (D) 設計值之距離
正確答案:D
詳解:心體與外殼間的距離依設計值決定,須符合耐壓與散熱需求。
中華民國國家標準(CNS)規定,超過1000KVA的密封型變壓器,其放壓裝置的動作壓力為
- (A) +0.6kg/cm²
- (B) +1.0kg/cm²
- (C) +0.6kg/mm²
- (D) +0.1kg/mm²
正確答案:A
詳解:依CNS規定,超過1000kVA密封型變壓器放壓裝置動作壓力為+0.6kg/cm²。
絕緣油為油浸變壓器主要構成材料,它兼有( )之功能。
- (A) 減震和保溫
- (B) 絕緣和冷卻
- (C) 絕緣和保溫
- (D) 絕緣和減震
正確答案:B
詳解:絕緣油兼具絕緣與冷卻(散熱)功能。
變壓器用之襯墊(Packing)主要的目的是
- (A) 絕緣用
- (B) 接續用
- (C) 防止漏油、漏氣用
- (D) 防鏽用
正確答案:C
詳解:襯墊(Packing)裝於接合面,作用是防止漏油、漏氣。
變壓器氮封的主要目的是:
- (A) 減少電力損失
- (B) 防止漏油
- (C) 防止心體振動
- (D) 防止絕緣油劣化
正確答案:D
詳解:氮封可隔絕空氣中氧與水分,防止絕緣油氧化劣化。
變壓器絕緣油應具備( )之特性。
- (A) 引火點和凝固點皆低
- (B) 引火點和凝固點皆高
- (C) 引火點低、凝固點高
- (D) 引火點高、凝固點低
正確答案:D
詳解:絕緣油引火點高較安全,凝固點低才能在低溫保持流動。
變壓器的絕緣套管應具備( )之特性。
- (A) 接續性高、絕緣性低
- (B) 接觸性能低、絕緣性高
- (C) 接續與絕緣性皆低
- (D) 接續與絕緣性皆高
正確答案:D
詳解:絕緣套管需接續性好以導電,又須絕緣性高以隔離外殼。
變壓器設置分接頭切換裝置之目的是
- (A) 穩定輸入電壓
- (B) 穩定輸出電壓
- (C) 穩定輸入電流
- (D) 穩定輸出電流
正確答案:B
詳解:切換分接頭可改變匝比,目的是穩定輸出電壓。
下述變壓器之冷卻方式,何者需採用強制循環方式
- (A) 油浸水冷式
- (B) 乾式充氣式
- (C) 油浸風冷式
- (D) 乾式自冷式
正確答案:A
詳解:油浸水冷式需以油泵強制循環,使油通過冷卻器。
目前100KVA以下變壓器最普遍採用的冷卻方式為
- (A) 乾式自冷式
- (B) 油浸自冷式
- (C) 乾式風冷式
- (D) 油浸風冷式
正確答案:B
詳解:100kVA以下變壓器多為油浸自冷式,構造簡單、成本低。
100MVA以上高壓大容量變壓器最常採用的冷卻方式為
- (A) 送油風冷式
- (B) 送油水冷式
- (C) 油浸水冷式
- (D) 油浸自冷式
正確答案:A
詳解:100MVA以上大容量發熱多,常用送油風冷式強制散熱。
變壓器由於溫度的變化,而使絕緣油的體積發生熱脹冷縮的變化,造成水氣和氧氣進出外箱,這種現象稱為
- (A) 光合作用
- (B) 呼吸作用
- (C) 吸濕作用
- (D) 伸縮作用
正確答案:B
詳解:油受溫度變化脹縮,使空氣進出外箱的現象稱為呼吸作用。
變壓器加裝儲油槽之目的為
- (A) 填充桶內油量之不足
- (B) 使空氣與外箱內之絕緣油隔離
- (C) 防止變壓器油外漏
- (D) 增加絕緣強度
正確答案:B
詳解:儲油槽使油面與空氣隔離,減少油受潮及氧化。
固定絕緣套管應使用( )為宜。
- (A) 開口扳手
- (B) 活動扳手
- (C) 梅花扳手
- (D) 扭力扳手
正確答案:D
詳解:固定瓷質絕緣套管須控制鎖緊力,以免破裂,應用扭力扳手。
分接頭之螺絲宜採用( )材料為宜。
- (A) 銅質
- (B) 鋁質
- (C) 鐵質
- (D) 鋼質
正確答案:A
詳解:分接頭螺絲宜用銅質,導電良好、接觸電阻小。
變壓器銘牌所標示的額定容量是指( )的視在功率的限度。
- (A) 二次側
- (B) 一次側
- (C) 二次側減一次側
- (D) 二次側加一次側
正確答案:A
詳解:變壓器額定容量是指二次側輸出視在功率的限度。
變壓器套管螺絲與線圈導線連結宜採用( )端子。
- (A) Y型
- (B) T型
- (C) C型
- (D) O型
正確答案:D
詳解:套管螺絲連結宜用O型端子,可環繞螺桿,接觸牢靠不易脫落。
單套管變壓器裝殼完畢後其一次線圈與外殼之絕緣電阻為( )始為正確。
- (A) 100MΩ以上
- (B) 10MΩ以上
- (C) 1MΩ以上
- (D) 0MΩ
正確答案:D
詳解:單套管一次線圈另一端與外殼相接,故絕緣電阻為0MΩ才正確。
配電用變壓器之二次側電壓值比名牌標示低時,分接頭切換器應
- (A) 往最高電壓Tap調
- (B) 往額定電壓Tap調
- (C) 往低電壓Tap調
- (D) 往次高壓Tap調
正確答案:C
詳解:二次電壓偏低時,應調到低電壓分接頭,減少一次匝數,使二次電壓升高。
油密性良好之外殼其壓力值隨著周溫成( )關係。
- (A) 平方反比
- (B) 反比
- (C) 等比
- (D) 正比
正確答案:D
詳解:密閉外殼內氣體壓力隨周溫上升而增大,兩者成正比。
正確真空注油作業步驟為
- (A) 濾油→注油→真空
- (B) 濾油→抽真空→真空注油
- (C) 真空注油→抽真空→濾油
- (D) 抽真空→濾油→真空注油
正確答案:B
詳解:正確順序為先濾油,再抽真空,再真空注油。
漏油試驗時間至少( )為佳。
- (A) 2小時以上
- (B) 4小時以上
- (C) 8小時以上
- (D) 12小時以上
正確答案:C
詳解:漏油試驗時間至少8小時,才能確認有無微量滲漏。
配電變壓器注油後做油密試驗時加壓值約為( )kg/cm²為最適當。
- (A) 0.15~0.25
- (B) 0.25~0.3
- (C) 0.3~0.35
- (D) 0.35~0.4
正確答案:A
詳解:配電變壓器油密試驗的加壓值約0.15~0.25kg/cm²。
裝殼用之防潮板應具有( )之特性。
- (A) 耐油
- (B) 耐熱
- (C) 耐水
- (D) 耐油耐熱以及耐候
正確答案:D
詳解:防潮板浸於油中並受熱及風雨,須耐油、耐熱及耐候。
若非指定,一般分接頭切換器應放置在( )之位置。
- (A) 最高電壓
- (B) 次高電壓
- (C) 額定電壓
- (D) 最低電壓
正確答案:C
詳解:未特別指定時,分接頭切換器應置於額定電壓位置。
配電用變壓器抽真空值為( )為最適當。
- (A) 3~5Torr
- (B) 5~7Torr
- (C) 7~10Torr
- (D) 10~12Torr
正確答案:B
詳解:依規範,配電變壓器抽真空值以5~7Torr為最適當。
變壓器裝外蓋時螺絲應
- (A) 單邊鎖緊
- (B) 對角互相鎖緊
- (C) 順時針方向鎖緊
- (D) 反時針方向鎖緊
正確答案:B
詳解:外蓋螺絲應對角互相鎖緊,使墊圈受力均勻不洩漏。
注油真空泵之操作順序為
- (A) Root先,Rotary後
- (B) Rotary先,Root後
- (C) 可只按Root,不按Rotary
- (D) 可只按Rotary,不按Root
正確答案:A
詳解:依官方答案,真空泵操作先啟動Root泵,再啟動Rotary泵。
一般螺絲與不鏽鋼螺絲之扭力值依其( )而有所不同之規定。
- (A) 形狀
- (B) 長短
- (C) 牙距
- (D) 大小
正確答案:D
詳解:螺絲扭力值依螺絲尺寸(大小)規定,不同大小不同扭力。
一般鐵板外殼與不鏽鋼外殼,除耐候功能相異外,其( )亦顯著不同。
- (A) 散熱性
- (B) 排油性
- (C) 抗油性
- (D) 密閉性
正確答案:A
詳解:鐵板與不鏽鋼的導熱性不同,散熱性亦顯著不同。
單相桿上變壓器其冷卻方式採用
- (A) 自冷
- (B) 風冷
- (C) 送油自冷
- (D) 送油風冷
正確答案:A
詳解:單相桿上變壓器容量小,採油浸自冷式即可。
下列何者為因油熱脹冷縮而發生之空氣進出變壓器時所需之通路,並濾除空氣中水分
- (A) 釋壓閥
- (B) 分接頭切換器
- (C) 油面計
- (D) 呼吸器
正確答案:D
詳解:呼吸器供油脹縮時空氣進出,並以乾燥劑濾除空氣中水分。
變壓器冷卻方式分類與代碼AN表
- (A) 強迫風冷
- (B) 送油自冷
- (C) 送油風冷
- (D) 自冷
正確答案:D
詳解:代碼AN表示空氣自然循環,即乾式自冷。
油浸式變壓器外殼完成後應做何種試驗,防止外殼產生洩漏現象
- (A) 無載試驗
- (B) 氣密
- (C) 部分放電
- (D) 電力因數
正確答案:B
詳解:外殼洩漏檢驗以氣密(油密)試驗進行。
單相桿上變壓器欲取得240V電壓,其二次側引線端子符號應採
- (A) X1-X2
- (B) X1-X3
- (C) X2-X3
- (D) H1-X1
正確答案:B
詳解:單相三線式兩條X1、X3為全繞組,電壓240V;X1-X2或X2-X3為120V。
比流器(CT)之二次側開路時會發生何種現象?
- (A) 一次電流過大
- (B) 二次電壓下降
- (C) 誤差大
- (D) 過熱燒損
正確答案:D
詳解:CT二次側開路時,二次產生極高電壓並使鐵心過熱,可能燒損。
每具單相亭置式變壓器之高壓套管井應有
- (A) 1只
- (B) 2只
- (C) 3只
- (D) 4只
正確答案:B
詳解:單相亭置式變壓器依規格每具設2只高壓套管井。
一般雙電壓切換器欲選擇較高電壓者,其內部二組線圈為( )結線。
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) V型
- (D) Δ型
正確答案:B
詳解:雙電壓切換器串聯時繞組匝數加倍,可選較高電壓。
充油套管的使用與特色那些是正確的
- (A) 常用於33kV-161kV的變壓器
- (B) 導體和瓷管間注入絕緣油
- (C) 常用於33kV以下的變壓器
- (D) 電容電極是重要原件之一
正確答案:AB
詳解:充油套管導體與瓷管間注油,常用於33kV~161kV變壓器。
下列那些是裝有呼吸器的變壓器可能的元件
- (A) 吸濕呼吸器
- (B) 氧氣
- (C) 儲油槽
- (D) 風扇
正確答案:ACD
詳解:裝有呼吸器的變壓器可能有吸濕呼吸器、儲油槽與風扇等元件。
在變壓器外需加一短路銅環,在實務上應如何設計
- (A) 用0.64㎜厚銅箔片即可
- (B) 銅環寬度為繞線度的2倍
- (C) 銅環寬度為繞線度的¹/₂倍
- (D) 放置在繞線寬度的中央部位
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,短路銅環用0.64mm銅箔、寬度為繞線寬度一半並置於中央。
下列哪些變壓器非自然循環冷卻方式
- (A) 送油風冷式
- (B) 油浸自冷式
- (C) 油浸強迫風冷式
- (D) 油浸強迫水冷式
正確答案:ACD
詳解:送油風冷式、油浸強迫風冷與強迫水冷皆為強制循環,非自然循環。
變壓器套管中絕緣等級較高的兩種套管為
- (A) 純瓷套管
- (B) 充油套管
- (C) 電容套管
- (D) 銅板套管
正確答案:BC
詳解:充油套管與電容套管的絕緣等級較高,用於高電壓。
變壓器呼吸器(吸濕器或吸潮器)其內部裝有乾燥劑常內含
- (A) 矽膠
- (B) 氯化鈣
- (C) 氯化鈷
- (D) 氯化鈉
正確答案:ABC
詳解:吸濕器乾燥劑常含矽膠、氯化鈣、氯化鈷,後者可變色指示受潮。
電力變壓器油箱上裝有
- (A) 防爆筒(放壓裝置)
- (B) 撲氣電驛
- (C) 一次側繞組
- (D) 溫度計
正確答案:ABD
詳解:油箱上裝防爆筒(放壓裝置)、撲氣電驛與溫度計;繞組在油箱內。
變壓器外殼需具備
- (A) 保護繞組
- (B) 保護鐵心
- (C) 方便安裝固定
- (D) 絕熱
正確答案:ABC
詳解:外殼保護繞組、鐵心,並提供安裝固定;其作用並非絕熱。
變壓器心體裝殼前應注意哪些事項
- (A) 心體絕緣測試
- (B) 心體測漏試驗
- (C) 殼內異物清除
- (D) 殘留在心體異物清除
正確答案:ACD
詳解:裝殼前應測心體絕緣,清除殼內及心體殘留異物。
完成心體組裝後應注意哪些事項
- (A) 固定點檢查
- (B) 鐵心與夾件接地檢查
- (C) 殘留電荷釋放
- (D) 即刻裝殼注油作業
正確答案:ABC
詳解:完成心體組裝後應檢查固定點、鐵心與夾件接地,並釋放殘留電荷。
目前變壓器使用之絕緣油提煉來自於
- (A) 動物性
- (B) 化學溶劑
- (C) 礦物性
- (D) 植物性
正確答案:CD
詳解:目前變壓器絕緣油由礦物性或植物性原料提煉。
防止絕緣油劣化可適度加入
- (A) 氮氣
- (B) 抗氧化抑制劑
- (C) 乾燥空氣
- (D) 碳氣
正確答案:ABC
詳解:氮氣、乾燥空氣可隔絕濕氣與氧,抗氧化劑可抑制氧化,防止油劣化。
防止油氧化的方法可使用
- (A) 冷卻水
- (B) 儲油箱
- (C) 氮密封
- (D) 氧化劑
正確答案:BC
詳解:儲油箱與氮密封可隔絕空氣,防止油氧化。
裝殼用之防潮板應具有何特性?
- (A) 耐油
- (B) 耐水
- (C) 耐候
- (D) 耐看
正確答案:ABC
詳解:防潮板須耐油、耐水及耐候。
正確真空注油步驟包括
- (A) 降溫
- (B) 濾油
- (C) 抽真空
- (D) 真空注油
正確答案:BCD
詳解:真空注油步驟包括濾油、抽真空、真空注油。
變壓器的絕緣套管應具備
- (A) 接續性高
- (B) 絕緣性高
- (C) 接續性低
- (D) 接觸性能低
正確答案:AB
詳解:絕緣套管需接續性高以導電,絕緣性高以隔離外殼。
變壓器噪音的主要那幾種Hz為基音的低週波成分
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 360
正確答案:BC
詳解:噪音以電源頻率兩倍為基音,60Hz系統主要在100Hz及120Hz。
變壓器製造過程中,乾燥的主要使用方法有哪幾種
- (A) 熱風乾燥法
- (B) 真空乾燥法
- (C) 自然乾燥法
- (D) 氣相乾燥法
正確答案:ABD
詳解:變壓器製造時主要乾燥法有熱風乾燥、真空乾燥與氣相乾燥。
變壓器絕緣油防止劣化方法中,不包括哪二種
- (A) 吸着劑式
- (B) 密封式
- (C) 通風式
- (D) 自然式
正確答案:CD
詳解:防止油劣化常用吸着劑式與密封式,通風、自然式不包括。
變壓器絕緣油主要特性不包括哪二種
- (A) 絕緣耐力高
- (B) 黏度高
- (C) 引火點高
- (D) 凝固點低
正確答案:BD
詳解:依官方答案,絕緣油要求耐力與引火點高;所列黏度高、凝固點低不屬其主要特性。
檢驗
為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之
- (A) 感應耐壓試驗
- (B) 交流耐壓試驗
- (C) 變壓比試驗
- (D) 絕緣電阻測定試驗
正確答案:A
詳解:感應耐壓試驗可檢驗層間及匝間絕緣。
變壓器之短路試驗可以測出
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 渦流損
- (D) 磁滯損
正確答案:A
詳解:短路試驗電壓低、鐵損可忽略,所得功率即為銅損。
用電壓表,電流表測負載時
- (A) 二者皆並聯
- (B) 二者皆串聯
- (C) 電壓表並聯,電流表串聯
- (D) 電壓表串聯,電流表並聯
正確答案:C
詳解:電壓表須並聯於負載,電流表須串聯於電路。
12kV級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為
- (A) 12kV
- (B) 24kV
- (C) 36kV
- (D) 48kV
正確答案:B
詳解:感應電壓試驗加2倍額定電壓,12kV級為24kV。
測試變壓器之阻抗電壓,應施行
- (A) 功率因數試驗
- (B) 耐壓試驗
- (C) 開路試驗
- (D) 短路試驗
正確答案:D
詳解:阻抗電壓由短路試驗測得,使電流達額定時量取電壓。
三用電表測( )時,須做歸零調整。
- (A) 交流電壓
- (B) 直流電壓
- (C) 直流電流
- (D) 電阻
正確答案:D
詳解:三用電表測電阻時內部使用電池,須先短路表筆做歸零調整。
桿上變壓器之二次側(240/120V)之耐電壓試驗電壓為
- (A) 600V
- (B) 1000V
- (C) 2000V
- (D) 10000V
正確答案:D
詳解:依規格,桿上變壓器二次側(240/120V)耐壓試驗電壓為10000V。
下列何種儀表較適合用於測量變壓器線圈電阻
- (A) 高阻計
- (B) 接地電阻計
- (C) 雙比電橋(Kel-vin Bridge)
- (D) 電流表
正確答案:C
詳解:線圈電阻很小,以雙比電橋(凱爾文電橋)量測最準確。
60Hz變壓器感應電壓試驗之頻率為400Hz,其加電壓時間為
- (A) 15秒
- (B) 18秒
- (C) 24秒
- (D) 30秒
正確答案:B
詳解:試驗時間=120×60÷400=18秒。
變壓器之( )要做匝比試驗。
- (A) 所有分接頭
- (B) 標準分接頭
- (C) 端部接頭
- (D) 一部分接頭
正確答案:A
詳解:匝比隨分接頭而變,所有分接頭都要做匝比試驗。
絕緣油測定用溫度計的感溫部要設在
- (A) 最高油溫處
- (B) 平均油溫處
- (C) 最低油溫處
- (D) 常溫位置
正確答案:A
詳解:溫度計感溫部設在最高油溫處,才能監控變壓器最高溫度。
中華民國國家標準(CNS)規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過
- (A) 45℃
- (B) 55℃
- (C) 65℃
- (D) 75℃
正確答案:C
詳解:依CNS,油浸自冷式變壓器繞組溫升限度為65℃。
絕緣材料之介質正切(電力因數)通常以
- (A) 0℃
- (B) 20℃
- (C) 25℃
- (D) 100℃為基準
正確答案:B
詳解:介質正切(電力因數)通常以20℃為基準。
一端接地的單套管變壓器,高壓側不需做
- (A) 匝比試驗
- (B) 耐電壓試驗
- (C) 感應電壓試驗
- (D) 衝擊電壓試驗
正確答案:B
詳解:一端接地的單套管變壓器高壓側絕緣階級較低,不做外加耐電壓試驗,改做感應耐壓試驗。
匝比試驗可用( )進行試驗。
- (A) P.T.C.法
- (B) 電壓表法或比較法
- (C) 目測法
- (D) 電阻法
正確答案:B
詳解:匝比試驗可用電壓表法或比較法進行。
若開路試驗中Io為激磁電流,Ie為鐵損電流,則其磁化電流Im等於

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
變壓器所用之絕緣油,其絕緣強度如依據我國國家標準之規定,在2.5㎜球間隙下應能耐交流電壓( )以上。
- (A) 60kV
- (B) 50kV
- (C) 30kV
- (D) 20kV
正確答案:C
詳解:依CNS,絕緣油2.5mm球間隙耐壓須達30kV以上。
變壓器的無負載試驗,可以測得
- (A) 銅損
- (B) 絕緣電阻
- (C) 阻抗電壓
- (D) 激磁電流與鐵損
正確答案:D
詳解:無載(開路)試驗可測得激磁電流與鐵損。
欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用( )進行測試。
- (A) 耐壓試驗
- (B) 開路試驗
- (C) 短路試驗
- (D) 感應電壓試驗
正確答案:A
詳解:對地絕緣是否良好,可用耐壓試驗檢驗。
中國國家標準(CNS)規定,變壓器匝比的許可差為
- (A) ±1/100
- (B) ±1/200
- (C) ± 1/20
- (D) ±1/10
正確答案:B
詳解:依CNS,變壓器匝比許可差為±1/200(±0.5%)。
500KVA以下12kV級套管,應承受耐電壓試驗一分鐘之電壓為
- (A) 12kV
- (B) 25kV
- (C) 35kV
- (D) 55kV
正確答案:C
詳解:依規格,500kVA以下12kV級套管耐壓試驗1分鐘為35kV。
測定桿上變壓器的絕緣電阻,常使用( )的高阻計。
- (A) 100V
- (B) 250V
- (C) 1000V
- (D) 5000V
正確答案:C
詳解:桿上變壓器屬高壓設備,常用1000V高阻計測絕緣電阻。
若滿載電壓為V2,無載電壓為V1,則其電壓調整率等於( )×100%。
- (A) (V1-V2)/V2
- (B) (V1-V2)/V1
- (C) (V1+V2)/V2
- (D) (V1+V2)/V1
正確答案:A
詳解:電壓調整率=(無載電壓-滿載電壓)÷滿載電壓×100%。
下列諸試驗何種屬於破壞性試驗
- (A) 絕緣電阻測定
- (B) 溫升試驗
- (C) 衝擊耐電壓試驗
- (D) 匝比測定
正確答案:C
詳解:衝擊耐電壓試驗以高電壓衝擊絕緣,屬破壞性試驗。
BIL值是
- (A) 球間隙耐壓強度
- (B) 絕緣等級
- (C) 品質水準
- (D) 基準衝擊絕緣強度
正確答案:D
詳解:BIL為基準衝擊絕緣強度,表示絕緣耐受雷擊衝擊電壓的能力。
100KVA變壓器效率98%,其全損不得超過
- (A) 2040W
- (B) 2580W
- (C) 3040W
- (D) 3580W
正確答案:A
詳解:輸出100kW,輸入=100÷0.98≈102.04kW,全損=2.04kW=2040W。
判別變壓器之容量是否足夠,必須
- (A) 稱重量
- (B) 量體重
- (C) 做溫升試驗
- (D) 測試變壓器之損失
正確答案:C
詳解:變壓器容量是否足夠,要看溫升是否超限,故做溫升試驗。
變壓器開路試驗之目的為測定
- (A) 銅損及匝數比
- (B) 阻抗電壓
- (C) 等值電阻
- (D) 鐵損及激磁電流
正確答案:D
詳解:開路試驗量得鐵損及激磁電流。
變壓器之損失主要包括
- (A) 鐵損、銅損、鉛損
- (B) 鐵損、銅損、雜散損
- (C) 鐵損、銅損、鋼損
- (D) 鐵損、銅損、油損
正確答案:B
詳解:變壓器損失主要有鐵損、銅損與雜散損。
自冷式變壓器作噪音量測時,距離被測物表面幾公分為量測點
- (A) 0
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依規定,自冷式噪音量測點距被測物表面30cm。
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試( )以確認變壓器是否適宜做耐壓試驗。
- (A) 絕緣電阻
- (B) 銅損
- (C) 激磁電流
- (D) 阻抗電壓
正確答案:A
詳解:耐壓試驗前先測絕緣電阻,確認絕緣無明顯受潮劣化。
感應電壓試驗,其試驗時間不得短於
- (A) 8秒
- (B) 10秒
- (C) 12秒
- (D) 15秒
正確答案:D
詳解:依規定,感應電壓試驗時間不得短於15秒。
比流器之二次側不接安培表時,應
- (A) 開路
- (B) 接電容器
- (C) 接伏特表
- (D) 短路
正確答案:D
詳解:CT二次側不接安培表時須短路,避免開路產生高壓。
依中國國家標準(CNS)規定,變壓器銅損特性之計算,係以( )為基準。
- (A) 65℃
- (B) 75 ℃
- (C) 85℃
- (D) 105℃
正確答案:B
詳解:依CNS,銅損特性以75℃為基準換算。
依中國國家標準(CNS)規定,噪音之許可差為
- (A) 3db
- (B) 2db
- (C) 1db
- (D) 無許可差
正確答案:A
詳解:依CNS,噪音許可差為3dB。
噪音測定時,在基準面之垂直線上的基準點,應離開基準面( )處放置微音計。
- (A) 10cm
- (B) 20cm
- (C) 30cm
- (D) 40cm
正確答案:C
詳解:依規定,微音計放在距基準面30cm處測噪音。
做溫升試驗時,其測試環境在何種高度以下,不必施行標高校正
- (A) 1000公尺
- (B) 1500公尺
- (C) 2000公尺
- (D) 2500公尺
正確答案:A
詳解:環境標高1000公尺以下,溫升試驗不需做標高校正。
修理品的感應電壓試驗,以規定試驗值的( )實施。
- (A) 40%
- (B) 60%
- (C) 75%
- (D) 90%
正確答案:C
詳解:修理品絕緣已受使用,感應電壓試驗以規定值的75%實施。
一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用
- (A) 比較法
- (B) 電橋法
- (C) 感應法
- (D) 加減法
正確答案:B
詳解:極性試驗可用比較法、感應法、加減法;電橋法不適用。
單相變壓器二次側線圈之漏磁電壓試驗,在75KVA以上時,開路之端電壓值不得大於
- (A) 3V
- (B) 2V
- (C) 1.5V
- (D) 1.3V
正確答案:D
詳解:依官方答案,75kVA以上單相二次側開路端電壓不得大於1.3V。
變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以( )為依歸。
- (A) 最低Tap
- (B) 額定Tap
- (C) 最高Tap
- (D) 次高Tap
正確答案:A
詳解:依官方答案,溫升試驗電流以最低分接頭為依歸,此時電流最大。
變壓器做定型驗中之雷擊波(BIL)試驗前應先做( )後才進行,較為正確程序。
- (A) 銅損試驗
- (B) 鐵損試驗
- (C) 耐壓試驗
- (D) 溫升試驗
正確答案:D
詳解:依官方答案,BIL試驗前應先完成溫升試驗,再行其他試驗。
變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加( )額定電壓頻率400Hz18秒鐘。
- (A) 2倍
- (B) 3倍
- (C) 4倍
- (D) 5倍
正確答案:A
詳解:感應電壓試驗由低壓側加2倍額定電壓,頻率400Hz,18秒。
變壓器欲測得銅損失,需施行
- (A) 開路試驗
- (B) 短路試驗
- (C) 匝比試驗
- (D) 衝擊耐電壓試驗
正確答案:B
詳解:銅損由短路試驗測得。
CNS規定變壓器絕緣油試驗基準為間隙2.5㎜,耐電壓值( )以上。
- (A) 10kV
- (B) 20kV
- (C) 30kV
- (D) 50kV
正確答案:C
詳解:依CNS,絕緣油以2.5mm間隙試驗,耐電壓須達30kV以上。
下列何項試驗在檢證帶電部位與大地間或帶電部位相互間之絕緣強度?
- (A) 商頻耐電壓
- (B) 感應電壓
- (C) 部分放電
- (D) 衡擊耐電壓
正確答案:A
詳解:商頻耐電壓試驗檢驗帶電部位對地及部位相互間的絕緣強度。
下列何項試驗在試驗各捲繞間,線圈各層間及分接頭引出線間等絕緣強度?
- (A) 商頻耐電壓
- (B) 感應電壓
- (C) 部分放電
- (D) 衡擊耐電壓
正確答案:B
詳解:感應電壓試驗檢驗各捲繞間、層間及分接頭引線間的絕緣。
周溫升高時,所測得之線圈電阻隨之
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 不變
- (D) 無法比較
正確答案:A
詳解:銅電阻隨溫度升高而增大,故周溫升高電阻升高。
依CNS598標準規定,變壓器高壓側額定電壓11.4kV,商用頻率耐電壓值為( )持續1分鐘。
- (A) 10kV
- (B) 20kV
- (C) 34kV
- (D) 50kV
正確答案:C
詳解:依CNS598,11.4kV級高壓側商用頻率耐電壓為34kV持續1分鐘。
變壓器做短路試驗之目的為獲得
- (A) 激磁電流
- (B) 鐵損
- (C) 阻抗電壓
- (D) 線圈電阻
正確答案:C
詳解:短路試驗可得阻抗電壓(及銅損)。
變壓器繞組電阻測量需用到下列哪些元件
- (A) DC電源供應器
- (B) 電流表
- (C) 電壓表
- (D) 高阻器
正確答案:ABC
詳解:測繞組電阻用直流電源,配合電流表與電壓表,以歐姆定律R=V/I求得。
若一次側匝數/二次側匝數比=a下列敘述何者正確
- (A) 一次電壓折算至二次側需除a
- (B) 一次電流折算至二次側需除a
- (C) 一次側阻抗折算至二次側需除a²
- (D) 二次側阻抗折算至一次側需除a²
正確答案:AC
詳解:電壓比為a,電壓折算至二次除a,阻抗折算至二次除a²;電流則乘a。
變化器二次線接電阻值下列何者正確
- (A) 接地電壓150v以下200Ω
- (B) 接地電壓150v以下100Ω以下
- (C) 接地電壓151~300v以下50Ω以下
- (D) 接地電壓301v以上10Ω以下
正確答案:BCD
詳解:二次線接地電阻:150V以下100Ω以下,151~300V為50Ω,301V以上為10Ω以下。
有一10KVA,2000/200V,60Hz之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其中x,y為一般採用額定數據)

- (A) 功因為1時的滿載銅損是256W
- (B) 功因為1時的滿載銅損是144W
- (C) 功因為1時的3/4載銅損是144W
- (D) 功因為0.8時的3/4載銅損是144W
正確答案:ACD
詳解:短路試驗256W為額定電流銅損;3/4載銅損=256×(3/4)²=144W,與功因無關。
有一10KVA,2000/200V,60Hz之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其中x,y為一般採用額定數據):則

- (A) x=2000V
- (B) x=200V
- (C) y=5A
- (D) y=50A
正確答案:BC
詳解:開路試驗在低壓側做,x=200V;短路試驗在高壓側做,y=10k÷2000=5A。
有一10KVA,2000/200V,60Hz之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其中x,y為一般採用額定數據):

- (A) 功因為1時的滿載鐵損是256W
- (B) 功因為1時的滿載鐵損是144W
- (C) 功因為1時的3/4載鐵損是144W
- (D) 功因為0.8時的3/4載鐵損是144W
正確答案:BCD
詳解:鐵損與負載無關,開路試驗144W即為鐵損,各負載與功因皆同。
有一10KVA,2000/200V,60Hz之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其中x,y為一般採用額定數據):

- (A) 高壓側的等值電阻為10.24Ω
- (B) 高壓側的等值電抗為20Ω
- (C) 高壓側之鐵損電導g₀值為3.6×10⁻⁵ʊ
- (D) 最大效率發生在3/4負載時
正確答案:ACD
詳解:Req=256÷5²=10.24Ω;g₀=144÷2000²=3.6×10⁻⁵;3/4載時銅損=鐵損,效率最大。
變壓器若做並聯運轉時應事先核對之間的哪些規格是否相同一致
- (A) 頻率
- (B) 相序
- (C) 阻抗電壓
- (D) 冷卻方式
正確答案:ABC
詳解:並聯運轉須頻率、相序及阻抗電壓一致;冷卻方式不影響並聯。
下列項目哪些屬破壞性試驗
- (A) 短路
- (B) 耐壓
- (C) 雷擊
- (D) 溫昇
正確答案:AC
詳解:依官方答案,短路與雷擊(衝擊)試驗屬破壞性,耐壓與溫升不屬之。
變壓器感應電壓試驗時間取決於其
- (A) 容量
- (B) 額定頻率
- (C) 試驗頻率
- (D) 絕緣電阻大小
正確答案:BC
詳解:試驗時間=120×額定頻率÷試驗頻率,故取決於額定頻率與試驗頻率。
下列項目哪些屬例行性試驗
- (A) 噪音
- (B) 匝比
- (C) 極性
- (D) 負載損及阻抗電壓
正確答案:BCD
詳解:匝比、極性、負載損及阻抗電壓屬每台必做的例行試驗。
單相變壓器的極性試驗有那幾種方式?
- (A) 交流法
- (B) 直流法
- (C) 比較法
- (D) 感應法
正確答案:ABC
詳解:單相變壓器極性試驗常用交流法、直流法與比較法。
變壓器的負載試驗主要目的在測
- (A) 電壓調整率
- (B) 鐵損
- (C) 激磁電流
- (D) 效率
正確答案:AD
詳解:負載試驗在額定負載下量測,可求電壓調整率與效率。
下列何者屬於非破壞性試驗?
- (A) 溫升試驗
- (B) 絕緣電阻測定
- (C) 衝擊耐電壓試驗
- (D) 極性試驗
正確答案:ABD
詳解:溫升、絕緣電阻與極性試驗不損傷絕緣,屬非破壞性;衝擊耐壓為破壞性。
用電壓表、電流表測負載時
- (A) 電壓表串聯
- (B) 電壓表並聯
- (C) 電流表串聯
- (D) 電流表並聯
正確答案:BC
詳解:電壓表並聯於負載,電流表串聯於線路。
變壓器介質正切試驗主要調查的絕緣狀態,不包含哪二種
- (A) 吸濕
- (B) 乾燥
- (C) 銅損
- (D) 鐵損
正確答案:CD
詳解:介質正切調查絕緣吸濕與乾燥狀態,與銅損、鐵損無關。
變壓器耐壓試驗不包含哪二種
- (A) 開路試驗
- (B) 短路試驗
- (C) 雷擊衝耐壓試驗
- (D) 感應與耐壓試驗
正確答案:AB
詳解:耐壓試驗是加高電壓檢驗絕緣,開路與短路試驗屬特性試驗,不包含在內。
以下何者變壓器試驗之敘述錯誤
- (A) 單相採極性試驗
- (B) 三相採極性試驗
- (C) 單相採角位移試驗
- (D) 三相採相序試驗
正確答案:BC
詳解:單相做極性試驗,三相做角位移與相序試驗,故B、C敘述有誤。
變壓器交流耐電壓試驗目地為檢驗那裡的絕緣強度
- (A) 充電部分與電源間
- (B) 充電部分與大地間
- (C) 充電部分與繞組間
- (D) 充電部分相互間
正確答案:BCD
詳解:交流耐壓試驗檢驗充電部分對大地、對繞組及相互間的絕緣強度。
分解及處理
檢修故障變壓器所抽出之變壓器油應
- (A) 倒入水溝丟棄
- (B) 倒入土壤中丟棄
- (C) 重新再使用
- (D) 交由專門廠商處理
正確答案:D
吊離變壓器心體之鋼索,每撚間有素線截斷達( )時不准使用。
- (A) 10%
- (B) 12%
- (C) 15%
- (D) 20%
正確答案:A
詳解:依官方答案,鋼索每撚間素線截斷達10%時不准使用。
心體吊離桶面越高
- (A) 越穩
- (B) 越不穩
- (C) 越不易傾倒
- (D) 越安全
正確答案:B
詳解:心體吊得愈高,重心愈高愈晃動,愈不穩定。
分解後之變壓器套管應
- (A) 置於水中
- (B) 置於油中
- (C) 置於乾燥爐內
- (D) 置於容易拿到的地方
正確答案:C
詳解:套管分解後易吸濕,應放入乾燥爐內保持乾燥。
分解後之各零件再重新組合時
- (A) 能用就好
- (B) 能維持原有功能
- (C) 能達到原有功能的一半即可
- (D) 部分維持功能即可
正確答案:B
詳解:分解後零件重新組合,必須能維持原有功能。
分解變壓器軛鐵,下述工具何者不宜使用
- (A) 鐵鎚
- (B) 鋁鎚
- (C) 木槌
- (D) 塑膠槌
正確答案:A
詳解:鐵鎚質硬易敲傷矽鋼片,分解軛鐵不宜使用。
處理後之變壓器心體,烘乾溫度應設定在( )℃較佳。
- (A) 85℃
- (B) 95℃
- (C) 105℃
- (D) 120
正確答案:C
詳解:處理後心體烘乾溫度設105℃,可去濕而不傷絕緣。
變壓器故障後,最後的分解動作為
- (A) 拆除套管
- (B) 拆除散熱器
- (C) 拆除基礎螺栓
- (D) 吊出心體
正確答案:D
詳解:故障分解時先拆附件、套管、散熱器等,最後才吊出心體。
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
- (A) 放壓裝置
- (B) 遮蔽板
- (C) 活線濾油機
- (D) 測溫電阻
正確答案:C
詳解:加裝活線濾油機可持續濾除切換器油中碳粒與水分,延長壽命。
故障後變壓器經分解其線圈最常見
- (A) 導體斷裂
- (B) 絕緣紙變黑碳化
- (C) 端子脫落
- (D) 絕緣紙板脫落
正確答案:B
詳解:故障後線圈常見絕緣紙因過熱而變黑碳化。
拆解變壓器前為確保安全,避免桶內尚有壓力存在應
- (A) 直接打開上蓋
- (B) 拆解套管
- (C) 拆解切換器
- (D) 拉起釋壓閥,卸壓,再施工
正確答案:D
詳解:桶內可能有壓力,應先拉起釋壓閥卸壓,再施工,以免噴油傷人。
廢變壓器絕緣油含多氯聯苯百萬分之二未達百萬分之五十者之處理方法
- (A) 廢變壓器應先固液分離
- (B) 非金屬之固體廢物部分,以衛生掩埋法獨立分區掩埋處理
- (C) 絕緣油直接放流大海
- (D) 絕緣油可以熱處理設施處理
正確答案:ABD
詳解:PCB含量2ppm未達50ppm者,固液分離後,固體掩埋、絕緣油可熱處理,不可排海。
油浸式變壓器分解第一步驟下列何者有誤?
- (A) 打開鐵殼
- (B) 取下錶盤上的指針
- (C) 放油
- (D) 取出芯子
正確答案:ABD
詳解:油浸式分解應先放油,再打開鐵殼取出芯子;故A、B、D的說法有誤。
當變壓器本身事故經分解後發現線圈局部焦黑,其故障情形可能性為
- (A) 線圈局部放電
- (B) 匝間絕緣不足
- (C) 層間絕緣不足
- (D) 系統短路
正確答案:ABC
詳解:線圈局部焦黑,可能因局部放電或匝間、層間絕緣不足所致。
分解變壓器線圈時需紀錄
- (A) 變壓器規格
- (B) 線徑大小
- (C) 絕緣種類
- (D) 圈數多寡
正確答案:ABD
詳解:分解線圈須記錄規格、線徑與圈數,作為重繞依據。
大型變壓器須分解輸送,輸送方式不包括哪二種
- (A) 真空輸送
- (B) 本體裝配輸送
- (C) 分解輸送
- (D) 切片輸送
正確答案:AD
詳解:大型變壓器輸送方式有本體裝配輸送與分解輸送,真空輸送、切片輸送不包括。
變壓器停電保養時,需確認無送電狀態並在端子接上接地線,目的為何
- (A) 增加安全度
- (B) 降低成本
- (C) 增加美觀
- (D) 防止感應作用
正確答案:AD
詳解:停電後接地可防止感應電及殘餘電壓傷人,增加作業安全。
常見問題
變壓器裝修乙級學科有幾題?
本題庫為 V115040811 版,共 630 題,其中複選題 182 題、圖片題 53 題,分十個工作項目。
變壓器裝修乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
變壓器裝修乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分;建議逐項判斷,不要只憑直覺勾選。
變壓器裝修乙級要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
變壓器裝修乙級怎麼準備最快?
先練構造與線圈製作兩章,複選題逐項判斷,再用錯題複習和正式模擬熟悉 100 分鐘節奏。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。