配電線路裝修丙級題庫

配電線路裝修丙級學科617題,七章逐章免費練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

617總題數
7章節數
22附圖題
線上練習這份題庫配電線路裝修乙級題庫變壓器裝修丙級題庫變壓器裝修乙級題庫配電線路裝修甲級題庫配電電纜裝修丙級題庫配電電纜裝修乙級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114090111(114/09/01 公告,110/07/01 起報檢者適用)
題數617 題,分 7 個工作項目,其中圖片題 22 題
考試題數與時間單選 80 題每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做電工常識 135 題與配電設備 132 題,兩章合計逾四成;電工常識有不少計算題。

裝桿、架線、地下配電施工常考台電施工規定的數字與尺寸,要用錯題複習反覆記;最後用正式模擬。

章節分布

章節題數
電工常識135 題
基本技能73 題
裝桿64 題
架線70 題
配電設備132 題
地下配電施工70 題
活線作業73 題
電工常識
考歐姆定律、串並聯電阻與功率、電池內電阻與端電壓、電動機馬力與電能換算等基礎電學計算。
基本技能
考木桿腳踏釘深度與設置高度、避雷器握持、工具袋繩結、安全帶、吊臂車建桿與移動梯寬度。
裝桿
考高壓配電線路雙終端裝置、橫擔規格與礙子位置、雙抱電桿螺栓併固位置與三相四線直線裝桿。
架線
考 ACSR 鋼心鋁線、人工架線的綁拉方式、鋁導線壓接前處理、H 型壓接套管線尾與張力壓接鍵。
配電設備
考桿上變壓器二次電壓與結線、鐵損銅損、變壓器一次側額定電流計算與停電工作範圍加圍。
地下配電施工
考高壓電纜彎曲半徑、拖放電纜網夾、人孔接地銅線、管路埋設擋土設施與碎石鋪設厚度。
活線作業
考活線作業二次保護護具、脫下橡皮手套的距離、昇空工程車安全帶、安全帽耐電壓與絕緣鞋測試電壓。

完整題目

電工常識

題號 1-1 單題頁

在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為

  • (A) 成二次方比
  • (B) 成三次方比
  • (C) 成反比
  • (D) 成正比

正確答案:D

詳解:依歐姆定律I=V/R,電阻固定時電流與電壓成正比。

題號 1-2 單題頁

n個相同之電池,其串聯總電動勢為並聯總電動勢之

  • (A) n²倍
  • (B) n倍
  • (C) 1/n倍
  • (D) 1/n²倍

正確答案:B

詳解:串聯電動勢相加為n倍,並聯電動勢不變,故串聯為並聯的n倍。

題號 1-3 單題頁

將R₁及R₂兩個電阻並聯後,其總電阻R應為

  • (A) R₁R₂/(R₁+R₂)
  • (B) R₁R₂/(R₁ ₂+R₂ ₂)
  • (C) R₁R₂/(R₁+R₂)₂
  • (D) (R₁+R₂)₂/R₁R₂

正確答案:A

詳解:兩電阻並聯總電阻R=R₁R₂/(R₁+R₂),即乘積除以和。

題號 1-4 單題頁

理論上同一條導線之直流電阻比交流阻抗

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 時大時小

正確答案:B

詳解:交流有集膚效應與電感效應,阻抗大於直流電阻,故直流電阻較小。

題號 1-5 單題頁

10歐姆之電阻負載接於110伏特電源上,所耗功率為( )瓦特。

  • (A) 1210
  • (B) 121
  • (C) 12.1
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:P=V²/R=110²/10=1210W。

題號 1-6 單題頁

某電線若其長度不變,線徑由1.6mm增為3.2mm,則其電阻值應為原來的( )倍。

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 1/2
  • (D) 1/4

正確答案:D

詳解:電阻與截面積成反比,線徑加倍面積為4倍,電阻變為1/4。

題號 1-7 單題頁

安匝是下列哪一個選項的單位?

  • (A) 磁通量
  • (B) 磁通密度
  • (C) 磁阻
  • (D) 磁動勢

正確答案:D

詳解:安匝(NI)是磁動勢的單位,磁動勢=匝數×電流。

題號 1-8 單題頁

一個正電荷和一個負電荷互相遠離時,其電位能

  • (A) 增大
  • (B) 減小
  • (C) 不變
  • (D) 時大時小

正確答案:A

詳解:異性電荷相吸,拉遠需對抗吸引力做功,故電位能增大。

題號 1-9 單題頁

大部分金屬皆為良導體,其原因是金屬內有可自由移動之

  • (A) 離子
  • (B) 電子
  • (C) 電洞
  • (D) 電洞及電子

正確答案:B

詳解:金屬內有大量可自由移動的電子,因此導電性良好。

題號 1-10 單題頁

以200/5A比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為

  • (A) 200A
  • (B) 150A
  • (C) 120A
  • (D) 80A

正確答案:C

詳解:實際電流=3×(200/5)=120A。

題號 1-11 單題頁

蓄電池之容量以( )表示。

  • (A) 電壓乘時間
  • (B) 電壓乘電流
  • (C) 電流乘時間
  • (D) 電功率乘時間

正確答案:C

詳解:蓄電池容量以安培小時(電流乘時間)表示。

題號 1-12 單題頁

絕緣體在溫度升高後,其絕緣特性將

  • (A) 增強
  • (B) 變差
  • (C) 沒有影響
  • (D) 依絕緣材料不同時強時差

正確答案:B

詳解:絕緣體溫度升高會使絕緣電阻下降,絕緣特性變差。

題號 1-13 單題頁

110伏特100瓦特的電燈泡,其燈絲之電阻為( )歐姆。

  • (A) 0.9091
  • (B) 100
  • (C) 110
  • (D) 121

正確答案:D

詳解:R=V²/P=110²/100=121Ω。

題號 1-14 單題頁

10馬力220伏特之直流電動機,效率若為85%,則其滿載時之輸入功率為( )馬力。

  • (A) 8.5
  • (B) 10
  • (C) 11.8
  • (D) 18.7

正確答案:C

詳解:輸入=輸出/效率=10/0.85≈11.8馬力。

題號 1-15 單題頁

110伏特,500瓦特之電熱器兩個串聯後,接入220伏特之電源,則總消耗功率為( )瓦特。

  • (A) 250
  • (B) 500
  • (C) 1000
  • (D) 2000

正確答案:C

詳解:每個R=110²/500=24.2Ω,串聯48.4Ω,P=220²/48.4=1000W。

題號 1-16 單題頁

不易從其原子內移去一電子之物質,稱為

  • (A) 導體
  • (B) 絕緣體
  • (C) 氣體
  • (D) 固體

正確答案:B

詳解:不易失去電子的物質電子被束縛緊,不導電,稱為絕緣體。

題號 1-17 單題頁

1焦耳/秒等於

  • (A) 1瓦特
  • (B) 1卡路里
  • (C) 1度
  • (D) 1馬力

正確答案:A

詳解:功率單位瓦特定義為每秒做功1焦耳,即1J/s=1W。

題號 1-18 單題頁

電阻溫度係數的定義是指溫度每升1℃所增加的電阻與原電阻之

  • (A) 和
  • (B) 差
  • (C) 積
  • (D) 商

正確答案:D

詳解:電阻溫度係數α=(ΔR/R)/ΔT,為電阻增量與原電阻之商。

題號 1-19 單題頁

停電後欲換裝電容器,須先將電容器

  • (A) 充電
  • (B) 放電
  • (C) 加溫
  • (D) 冷卻

正確答案:B

詳解:電容器可能殘留電荷,更換前須先放電以免觸電。

題號 1-20 單題頁

原子核係由下列何種選項構成?

  • (A) 質子與中子
  • (B) 中子與電子
  • (C) 電子與質子
  • (D) 質子與分子

正確答案:A

詳解:原子核由質子與中子組成,電子在核外。

題號 1-21 單題頁

利用尖端放電原理的裝置為

  • (A) 電容器
  • (B) 電感器
  • (C) 變壓器
  • (D) 避雷針

正確答案:D

詳解:避雷針利用尖端放電原理,將雷電引導入地。

題號 1-22 單題頁

若電源電壓為定值,則電流與電阻成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:B

詳解:V固定時I=V/R,電流與電阻成反比。

題號 1-23 單題頁

串聯電路中,各元件之( )相等。

  • (A) 端電壓
  • (B) 電功率
  • (C) 電流
  • (D) 電導

正確答案:C

詳解:串聯電路各元件通過同一電流,故電流相等。

題號 1-24 單題頁

某系統之輸入功率為400瓦特,輸出功率為320瓦特,則其效率等於

  • (A) 50%
  • (B) 60%
  • (C) 70%
  • (D) 80%

正確答案:D

詳解:效率=輸出/輸入=320/400=80%。

題號 1-25 單題頁

家庭用電一般使用交流電壓110伏特,該電壓係指

  • (A) 最大值
  • (B) 平均值
  • (C) 有效值
  • (D) 無效值

正確答案:C

詳解:家用110V是指交流電壓的有效值,最大值約為155V。

題號 1-26 單題頁

電容量的單位為

  • (A) 亨利
  • (B) 法拉
  • (C) 歐姆
  • (D) 安培小時

正確答案:B

詳解:電容量單位是法拉(F);亨利為電感單位。

題號 1-27 單題頁

6kW功率因數為0.6負載,如將其功率因數改善為0.8,其供應之視在功率可減少多少kVA

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:S=P/pf:6/0.6=10kVA,6/0.8=7.5kVA,可減少10-7.5=2.5kVA。

題號 1-28 單題頁

頻率之單位為

  • (A) 吉柏
  • (B) 奧斯特
  • (C) 赫
  • (D) 安匝

正確答案:C

詳解:頻率的單位為赫(Hz)。

題號 1-29 單題頁

下列項目中何者帶負電?

  • (A) 因子
  • (B) 質子
  • (C) 中子
  • (D) 電子

正確答案:D

詳解:電子帶負電,質子帶正電,中子不帶電。

題號 1-30 單題頁

鋁的導電率約為

  • (A) 105%
  • (B) 100%
  • (C) 71%
  • (D) 61%

正確答案:D

詳解:依官方答案,鋁的導電率約為61%(以標準軟銅為100%)。

題號 1-31 單題頁

導體帶電時,電荷之分布為

  • (A) 導體內外均勻分布
  • (B) 分布於導體內部
  • (C) 分布於導體表面上
  • (D) 大部分分布於表面上,小部分分布於導體內部

正確答案:C

詳解:導體帶電時電荷互相排斥,分布於導體表面。

題號 1-32 單題頁

電阻隨溫度增加而減小的材料為

  • (A) 銅
  • (B) 鋁
  • (C) 鐵
  • (D) 塑膠

正確答案:D

詳解:金屬電阻隨溫度升高而增大;塑膠等絕緣物電阻隨溫度升高而減小。

題號 1-33 單題頁

電流的方向係指

  • (A) 正電荷移動的方向
  • (B) 電子移動的方向
  • (C) 中子移動的方向
  • (D) 因子移動的方向

正確答案:A

詳解:電流方向規定為正電荷移動方向,與電子流方向相反。

題號 1-34 單題頁

假設電路中電流大小為I安培,加於該電路之電動勢為V伏特,該電路之總電阻為R歐姆,依歐姆定律,電流,電動勢及電阻間之關係為

  • (A) I=VR
  • (B) I=V/R
  • (C) I=R/V
  • (D) I=1/RV

正確答案:B

詳解:歐姆定律為I=V/R,電流與電壓成正比,與電阻成反比。

題號 1-35 單題頁

金、銀、銅、鋁四種材料,其導電率優劣順序(左優右劣)為

  • (A) 金銀銅鋁
  • (B) 鋁銅銀金
  • (C) 銀金銅鋁
  • (D) 銀銅金鋁

正確答案:D

詳解:導電率銀最高,其次為銅,再依序為金、鋁。

題號 1-36 單題頁

2安培之電流通過一電阻為55歐姆之電路元件,則此電路元件之電壓降為多少伏特

  • (A) 55
  • (B) 57
  • (C) 110
  • (D) 220

正確答案:C

詳解:V=IR=2×55=110V。

題號 1-37 單題頁

並聯電路中,電阻較大者消耗之功率比電阻小者

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 視電壓大小而定

正確答案:B

詳解:並聯電壓相同,P=V²/R,電阻較大者消耗功率較小。

題號 1-38 單題頁

有一台100V直流分激電動機,自電源取入15A之電流若其效率為80%,則總損失

  • (A) 200W
  • (B) 100W
  • (C) 300W
  • (D) 400W

正確答案:C

詳解:輸入P=100×15=1500W,輸出80%=1200W,損失=1500-1200=300W。

題號 1-39 單題頁

並聯電路中,電阻較大者所流過的電流

  • (A) 較大
  • (B) 較小
  • (C) 相等
  • (D) 視電壓大小而定

正確答案:B

詳解:並聯電壓相同,I=V/R,電阻愈大電流愈小。

題號 1-40 單題頁

電流的單位為

  • (A) 庫倫
  • (B) 伏特
  • (C) 安培
  • (D) 瓦特

正確答案:C

詳解:電流單位為安培(A);庫倫是電量,伏特是電壓,瓦特是功率。

題號 1-41 單題頁

電阻值愈大,則其電導值

  • (A) 愈小
  • (B) 愈大
  • (C) 相等
  • (D) 視電路電壓大小而定

正確答案:A

詳解:電導G=1/R,電阻愈大電導愈小。

題號 1-42 單題頁

絕緣物質之電阻常與溫度成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方比
  • (D) 平方反比

正確答案:B

詳解:絕緣物質溫度升高電阻下降,電阻與溫度成反比。

題號 1-43 單題頁

長度與直徑均相同之銅線與鋁線,銅線之電阻比鋁線之電阻

  • (A) 小
  • (B) 大
  • (C) 相等
  • (D) 視溫度大小而定

正確答案:A

詳解:銅的電阻係數比鋁小,在相同長度與直徑時銅線電阻較小。

題號 1-44 單題頁

電阻1歐姆之導線,通以1安培電流,連續使用1分鐘,則發熱量為多少卡

  • (A) 0.24
  • (B) 1
  • (C) 10
  • (D) 14.4

正確答案:D

詳解:Q=0.24I²Rt=0.24×1×1×60=14.4卡。

題號 1-45 單題頁

安培右手定則以下列哪一個選項表示電流方向

  • (A) 大姆指
  • (B) 食指
  • (C) 中指
  • (D) 小指

正確答案:A

詳解:安培右手定則以大拇指表示電流方向,四指環繞方向為磁場方向。

題號 1-46 單題頁

兩平行導體,若載有相反方向之電流,則兩導體相互

  • (A) 吸引
  • (B) 排斥
  • (C) 先吸引後排斥
  • (D) 先排斥後吸引

正確答案:B

詳解:兩平行導體電流方向相反時,磁場互相抵觸,彼此排斥。

題號 1-47 單題頁

磁力線無論出發或進入導體,均與導體表面成

  • (A) 180°
  • (B) 90°
  • (C) 45°
  • (D) 0°

正確答案:B

詳解:磁力線出入導體(磁性材料)表面時,均與表面垂直,成90°。

題號 1-48 單題頁

數個電阻串聯時,電阻較大者消耗之功率

  • (A) 較大
  • (B) 較小
  • (C) 相同
  • (D) 無法比較

正確答案:A

詳解:串聯電流相同,P=I²R,電阻愈大消耗功率愈大。

題號 1-49 單題頁

導體中通過電流時,其周圍會產生磁場,磁場方向與電流方向

  • (A) 相同
  • (B) 相反
  • (C) 垂直
  • (D) 無關

正確答案:C

詳解:依安培右手定則,電流周圍磁場方向與電流方向互相垂直。

題號 1-50 單題頁

磁力線是由( )出發。

  • (A) N極
  • (B) S極
  • (C) 視材質由N極或S極
  • (D) 非磁極部位

正確答案:A

詳解:磁力線在磁鐵外部由N極出發,進入S極。

題號 1-51 單題頁

下列物質中何者為磁性材料

  • (A) 空氣
  • (B) 銅
  • (C) 鋁
  • (D) 鐵

正確答案:D

詳解:鐵為磁性材料,空氣、銅、鋁導磁性接近真空,屬非磁性。

題號 1-52 單題頁

串聯電路中,電源所供應之總功率較各電阻消耗功率之總和

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 無法比較

正確答案:C

詳解:依能量守恆,電源供應總功率等於各電阻消耗功率總和。

題號 1-53 單題頁

將兩個6歐姆之電阻並聯後,其等效電阻為多少歐姆?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:並聯R=6×6/(6+6)=3Ω。

題號 1-54 單題頁

數個電阻串聯的電路,各電阻兩端所產生的電壓降為

  • (A) 電阻最大者電壓最高
  • (B) 電阻最大者電壓最低
  • (C) 不一定
  • (D) 電阻最小者電壓最高

正確答案:A

詳解:串聯電流相同,V=IR,電阻愈大電壓降愈高。

題號 1-55 單題頁

電流不經過負載而直接流通於電源兩端者稱之為

  • (A) 環路
  • (B) 斷路
  • (C) 開路
  • (D) 短路

正確答案:D

詳解:電流不經負載而直接流通於電源兩端,稱為短路,電流極大。

題號 1-56 單題頁

電池之電動勢為6伏特,內電阻為0.2歐姆,通過1安培電流時,則端電壓為多少伏特

  • (A) 5.6
  • (B) 5.8
  • (C) 6.0
  • (D) 6.2

正確答案:B

詳解:端電壓=6-1×0.2=5.8V。

題號 1-57 單題頁

避雷針係利用何種原理,使地面因感應而產生異性電荷與雲層中所帶之電中和( ),使地面因感應而生之異性電荷與雲層中所帶之電中和。

  • (A) 緩慢放電
  • (B) 急速放電
  • (C) 急速充電
  • (D) 緩慢充電

正確答案:B

詳解:避雷針利用尖端急速放電,使感應電荷與雲層電荷中和。

題號 1-58 單題頁

欲將電壓表擴大測量範圍時要

  • (A) 串聯高電阻
  • (B) 串聯低電阻
  • (C) 並聯高電阻
  • (D) 並聯低電阻

正確答案:A

詳解:電壓表擴大量測範圍須串聯高電阻(倍率器),分擔多餘電壓。

題號 1-59 單題頁

如下圖所示ra為安培計內阻,則安培計之讀數為多少安培?

第 1-59 題附圖
  • (A) 15
  • (B) 16
  • (C) 17
  • (D) 18

正確答案:D

詳解:分流:安培計支路0.5Ω、並聯支路4.5Ω,讀數=20×4.5/(0.5+4.5)=18A。

題號 1-60 單題頁

某三相80瓩、60仟乏之負載,其功率因數為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.6
  • (C) 0.8
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:P=80kW,Q=60kvar,S=100kVA,功率因數=80/100=0.8。

題號 1-61 單題頁

某電熱線因修理剪去1%長度,修理後功率為400瓦特,則修理前之功率為多少W

  • (A) 392
  • (B) 396
  • (C) 404
  • (D) 408

正確答案:B

詳解:剪去1%長度,R變為0.99R,P=V²/R增為原來的1/0.99,修理前=400×0.99=396W。

題號 1-62 單題頁

如下圖所示a、b、c任意兩端之電阻為

第 1-62 題附圖
  • (A) 2Ω
  • (B) 4Ω
  • (C) 12Ω
  • (D) 18Ω

正確答案:B

詳解:任兩端為一個6Ω與另兩個6Ω串聯(12Ω)並聯:6×12/(6+12)=4Ω。

題號 1-63 單題頁

單相交流負載其額定電流為A,額定電壓為V,功率因數為Cosθ其功率kW等於

  • (A) [(A×V)/1000]Cosθ
  • (B) A×V×Cosθ
  • (C) 1000×A×V×Cosθ
  • (D) 3×A× V×Cosθ

正確答案:A

詳解:單相功率P=VIcosθ(W),除以1000換成kW。

題號 1-64 單題頁

高阻計用以測量

  • (A) 接地電阻
  • (B) 絕緣電阻
  • (C) 變壓器之繞組電阻
  • (D) 導體電阻

正確答案:B

詳解:高阻計(絕緣電阻計)用來測量絕緣電阻。

題號 1-65 單題頁

交流電壓之最大值為有效值的

第 1-65 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-66 單題頁

電感性之電路中,其電壓較電流

  • (A) 超前
  • (B) 滯後
  • (C) 同相
  • (D) 反相

正確答案:A

詳解:電感性電路電流落後電壓,也就是電壓超前電流。

題號 1-67 單題頁

CT二次側額定電流通常為

  • (A) 0.5A
  • (B) 5A
  • (C) 10A
  • (D) 25A

正確答案:B

詳解:比流器(CT)二次側額定電流通常為5A。

題號 1-68 單題頁

電阻8歐姆,電抗6歐姆,其阻抗為多少歐姆

  • (A) 10
  • (B) 12
  • (C) 14
  • (D) 16

正確答案:A

詳解:阻抗Z=√(8²+6²)=10Ω。

題號 1-69 單題頁

220V 100W的白熾燈泡接在110V線路時,其亮度比接在220V線路時

  • (A) 較亮
  • (B) 較暗
  • (C) 亮度不變
  • (D) 閃爍不定

正確答案:B

詳解:電壓減半,P=V²/R成1/4,燈泡功率降低,亮度比接220V時較暗。

題號 1-70 單題頁

三個15歐姆電阻並聯後,其合成電阻為多少歐姆

  • (A) 45
  • (B) 30
  • (C) 15
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:並聯R=15/3=5Ω。

題號 1-71 單題頁

正弦交流電流之有效值為最大值之多少倍

  • (A) 3
  • (B) 0.866
  • (C) 0.707
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:正弦波有效值=最大值/√2≈0.707倍。

題號 1-72 單題頁

感抗10歐姆,容抗6歐姆串聯,其電抗為多少歐姆?

  • (A) 16
  • (B) 10
  • (C) 8
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:電抗X=XL-XC=10-6=4Ω。

題號 1-73 單題頁

2歐姆之電阻通以5安培之電流,則電阻兩端之電壓為多少伏特

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:V=IR=5×2=10V。

題號 1-74 單題頁

歐姆定律說明某電路電流的大小與

  • (A) 電壓成正比
  • (B) 電阻成正比
  • (C) 電壓無關
  • (D) 電壓成反比

正確答案:A

詳解:依歐姆定律,電流與電壓成正比,與電阻成反比。

題號 1-75 單題頁

設三相交流電路中,E為線間電壓(伏特),I為線電流(安培),則其輸出VA(伏特,安培)應為

第 1-75 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-76 單題頁

電流的方向和電子流動的方向是

  • (A) 相反
  • (B) 相同
  • (C) 無關
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:電流方向規定為正電荷方向,與電子流動方向相反。

題號 1-77 單題頁

100伏特100瓦特之電燈泡其電流為多少安培

  • (A) 0.01
  • (B) 0.1
  • (C) 1
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:I=P/V=100/100=1A。

題號 1-78 單題頁

有一電熱電阻為5歐姆,其負荷電流22安培,則加於該電熱線之端電壓為多少伏特

  • (A) 6
  • (B) 50
  • (C) 110
  • (D) 150

正確答案:C

詳解:V=IR=22×5=110V。

題號 1-79 單題頁

電路如下圖,則I=

第 1-79 題附圖
  • (A) 20A
  • (B) 10A
  • (C) 5A
  • (D) 15A

正確答案:B

詳解:依節點電流定律,流入15A等於流出5A加I,I=15-5=10A。

題號 1-80 單題頁

配電電壓提高一倍時,末端之電壓降為原來的多少倍

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 2
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:同功率下電壓加倍,電流減半,電壓降V=IR也減為原來的1/2。

題號 1-81 單題頁

電路如下圖則

第 1-81 題附圖
  • (A) I=VR
  • (B) I=R/V
  • (C) V=IR
  • (D) R=VI

正確答案:C

詳解:依歐姆定律,電阻兩端電壓等於電流乘電阻,V=IR。

題號 1-82 單題頁

某三相220伏17.32kW、功因為0.8之平衡負載,其負載線電流為多少安培?

  • (A) 54.8
  • (B) 55.8
  • (C) 56.8
  • (D) 57.8

正確答案:C

詳解:I=P/(√3×V×pf)=17320/(1.732×220×0.8)≈56.8A。

題號 1-83 單題頁

8歐姆電阻器與6歐姆電感器串聯外加110伏交流電壓,則其電路之有效功率約為多少瓦?

  • (A) 600
  • (B) 968
  • (C) 1000
  • (D) 12000

正確答案:B

詳解:Z=√(8²+6²)=10Ω,I=110/10=11A,P=I²R=121×8=968W。

題號 1-84 單題頁

單相三線式線路,當兩條相線電流均為30安培時,則中性線電流為多少安培

  • (A) 60
  • (B) 30
  • (C) 15
  • (D) 0

正確答案:D

詳解:單相三線兩相線電流相等且方向相反時(平衡負載),中性線電流為兩者之差,即0A。

題號 1-85 單題頁

將直徑3cm,長2cm之導線材料,拉長至直徑1cm之導線其電阻增為原來之多少倍

  • (A) 3
  • (B) 9
  • (C) 23
  • (D) 81

正確答案:D

詳解:直徑變1/3,面積變1/9,長度變9倍,電阻=9×9=81倍。

題號 1-86 單題頁

1.5伏特電池所能供給之最大電流為1.2安培,四只電池並聯使用時,其能供應之最大電流為多少安培

  • (A) 4.8
  • (B) 3.6
  • (C) 4
  • (D) 1.2

正確答案:A

詳解:電池並聯電壓不變、電流相加,最大電流=4×1.2=4.8A。

題號 1-87 單題頁

有一線圈,已知其電阻為3歐姆,感抗為4歐姆,則該線圈之阻抗為多少歐姆

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 7

正確答案:C

詳解:Z=√(3²+4²)=5Ω。

題號 1-88 單題頁

如下圖通過3歐姆電阻之電流I₁為多少安培?

第 1-88 題附圖
  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 7
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:並聯電壓相同,I₁=10×7/(3+7)=7A。

題號 1-89 單題頁

三相交流電路中,其相角差互為

  • (A) 360°
  • (B) 180°
  • (C) 120°
  • (D) 90°

正確答案:C

詳解:三相交流電三相位彼此相差120°。

題號 1-90 單題頁

交流電係一種正負交變之電力,其在一定期間內變化次數稱為

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 週期
  • (D) 頻率

正確答案:D

詳解:交流電在單位時間內的變化次數稱為頻率(Hz)。

題號 1-91 單題頁

220V2kW之電熱爐如改接於110V電源時其消耗功率為多少W

  • (A) 100
  • (B) 500
  • (C) 1000
  • (D) 2000

正確答案:B

詳解:電壓減半,P=V²/R變為1/4,2kW變為500W。

題號 1-92 單題頁

一般而言下列負載何者功率因數高

  • (A) 馬達
  • (B) 洗衣機
  • (C) 白熾燈泡
  • (D) 電冰箱

正確答案:C

詳解:白熾燈為純電阻負載,功率因數約為1;馬達等電感性負載功因較低。

題號 1-93 單題頁

電鈴能響,是因電的

  • (A) 熱效應
  • (B) 磁效應
  • (C) 化學效應
  • (D) 光電效應

正確答案:B

詳解:電鈴利用電流通過線圈產生磁力吸動鐵片,屬電的磁效應。

題號 1-94 單題頁

電阻之單位是

  • (A) 歐姆
  • (B) 伏特
  • (C) 安培
  • (D) 瓦特

正確答案:A

詳解:電阻單位為歐姆(Ω)。

題號 1-95 單題頁

並聯電路其等效電阻等於各分電阻之

  • (A) 總和
  • (B) 平方和
  • (C) 倒數和
  • (D) 平均數之倒數

正確答案:C

詳解:並聯時1/R=1/R₁+1/R₂+…,等效電阻之倒數等於各分電阻倒數之和。

題號 1-96 單題頁

110伏特110瓦特電燈泡接在110伏特電源上,其電流為( )安培。

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:I=P/V=110/110=1A。

題號 1-97 單題頁

電容與電感串聯時,可使電抗

  • (A) 不變
  • (B) 時高時低
  • (C) 增加
  • (D) 減少

正確答案:D

詳解:電容性電抗與電感性電抗相反,串聯後互相抵消,電抗減少。

題號 1-98 單題頁

某一線路有效電流為80A,無效電流為60A,則總電流為

  • (A) 100A
  • (B) 140A
  • (C) 180A
  • (D) 200A

正確答案:A

詳解:總電流I=√(80²+60²)=100A。

題號 1-99 單題頁

單相三線式線路,如兩條相線之電流分別為100A及80A時,則中性線電流為

  • (A) 5A
  • (B) 10A
  • (C) 20A
  • (D) 30A

正確答案:C

詳解:中性線電流為兩相線電流之差,100-80=20A。

題號 1-100 單題頁

單相三線110/220V線路,相線與中性線之電壓為線間電壓之

  • (A) 1/5
  • (B) 1/4
  • (C) 1/3
  • (D) 1/2

正確答案:D

詳解:110/220V單相三線式,相線與中性線間電壓110V,為線間電壓220V的1/2。

題號 1-101 單題頁

單相三線110/220V供電,若負載不平衡時,則負載較小之端電壓

  • (A) 較低
  • (B) 較高
  • (C) 不變
  • (D) 時高時低

正確答案:B

詳解:負載不平衡時,負載較小一側壓降較小,端電壓較高。

題號 1-102 單題頁

在相同條件下,電壓愈高則線路損失

  • (A) 愈大
  • (B) 愈小
  • (C) 不變
  • (D) 時大時小

正確答案:B

詳解:電壓愈高,相同功率下電流愈小,線路損失I²R愈小。

題號 1-103 單題頁

在相同條件下,220V供電較110V供電之電壓降

  • (A) 較大
  • (B) 較小
  • (C) 不變
  • (D) 時大時小

正確答案:B

詳解:相同功率下220V電流只有110V的一半,電壓降較小。

題號 1-104 單題頁

電力系統最經濟的供電方式為

  • (A) 單相
  • (B) 二相
  • (C) 三相
  • (D) 任何相數

正確答案:C

詳解:三相供電導線用量較省,輸電效率高,是最經濟的供電方式。

題號 1-105 單題頁

配電線路損失多數由電線之( )所產生。

  • (A) 電阻
  • (B) 電抗
  • (C) 電容
  • (D) 電感

正確答案:A

詳解:配電線路損失主要由電線電阻產生(I²R損失)。

題號 1-106 單題頁

線路功率因數多少時,其有效電力與視在電力為相等

  • (A) 0.5
  • (B) 0.7
  • (C) 0.9
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:功率因數為1時,有效功率等於視在功率。

題號 1-107 單題頁

一帶有4庫侖電量之電荷,自a點移至b點,所作之功為16焦耳,則a、b二點間之電位差為多少伏特?

  • (A) 4
  • (B) 12
  • (C) 30
  • (D) 64

正確答案:A

詳解:V=W/Q=16/4=4V。

題號 1-108 單題頁

1安培電流是指每秒鐘通過

  • (A) 1庫侖電荷量
  • (B) 1焦耳電荷量
  • (C) 1爾格電荷量
  • (D) 1電子電荷量

正確答案:A

詳解:1安培即每秒通過1庫侖電量,I=Q/t。

題號 1-109 單題頁

某線圈每分鐘通過1.2庫侖的電量,則線圈電流為多少安培?

  • (A) 0.02
  • (B) 0.2
  • (C) 2
  • (D) 20

正確答案:A

詳解:I=Q/t=1.2/60=0.02A。

題號 1-110 單題頁

有一5馬力之電動機額定運轉20分鐘,其消耗之電能約為多少仟焦耳?

  • (A) 100
  • (B) 746
  • (C) 4476
  • (D) 6000

正確答案:C

詳解:5馬力=3730W,20分鐘=1200秒,W=3730×1200≈4476kJ。

題號 1-111 單題頁

在5分鐘內若有3000庫侖的電子從導體的一端進入該導體,並有3000庫侖的電子從另一端移出,則導體內的平均電流為多少A?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:I=Q/t=3000/(5×60)=10A。

題號 1-112 單題頁

將5庫侖電荷,在10秒內由電位-10V處移到40V處,則平均功率為多少W?

  • (A) 15
  • (B) 25
  • (C) 150
  • (D) 250

正確答案:B

詳解:W=QΔV=5×50=250J,P=250/10=25W。

題號 1-113 單題頁

1kW約等於多少馬力?

  • (A) 0.75
  • (B) 1
  • (C) 1.34
  • (D) 1.5

正確答案:C

詳解:1馬力=746W,故1kW=1000/746≈1.34馬力。

題號 1-114 單題頁

1馬力馬達等於多少W?

  • (A) 764
  • (B) 746
  • (C) 647
  • (D) 674

正確答案:B

詳解:1馬力(HP)約等於746瓦特。

題號 1-115 單題頁

將2庫侖之正電荷在5秒內由電位10伏特處移至20伏特處,則需作功

  • (A) 10焦耳
  • (B) 20焦耳
  • (C) 100焦耳
  • (D) 200焦耳

正確答案:B

詳解:W=Q×ΔV=2×(20-10)=20J。

題號 1-116 單題頁

將2庫侖之正電荷在5秒內由電位10伏特處移至20伏特處之功率為

  • (A) 4瓦特
  • (B) 10瓦特
  • (C) 25瓦特
  • (D) 50瓦特

正確答案:A

詳解:P=W/t=20/5=4W。

題號 1-117 單題頁

有一台2Hp電動機,其效率為80%,則其輸入電功率為

  • (A) 746W
  • (B) 1500W
  • (C) 1865W
  • (D) 2000W

正確答案:C

詳解:輸出2×746=1492W,輸入=1492/0.8≈1865W。

題號 1-118 單題頁

一直流馬達輸出功率為2HP,效率為88%,則輸入功率約為

  • (A) 1.50 kW
  • (B) 1.70kW
  • (C) 1.90kW
  • (D) 2.0kW

正確答案:B

詳解:輸入=2×746/0.88≈1696W,約1.70kW。

題號 1-119 單題頁

某一系統的能量轉換效率為80%,若損失功率是400瓦特,則該系統輸出功率為

  • (A) 3200瓦特
  • (B) 2000瓦特
  • (C) 1600瓦特
  • (D) 500瓦特

正確答案:C

詳解:損失占20%=400W,輸入2000W,輸出=2000-400=1600W。

題號 1-120 單題頁

1個60瓦(W)燈泡每天使用10小時,30天總共用電

  • (A) 20 度
  • (B) 18 度
  • (C) 15 度
  • (D) 12 度

正確答案:B

詳解:60W×10h×30天=18000Wh=18度。

題號 1-121 單題頁

一電池以定電壓1.5V供電9mA10小時,此電池所提供之能量為

  • (A) 135焦耳
  • (B) 486焦耳
  • (C) 1350焦耳
  • (D) 8100焦耳

正確答案:B

詳解:W=VIt=1.5×0.009×36000=486J。

題號 1-122 單題頁

抽水馬達輸入的電壓和電流為110V和8A,若其效率為0.85,該馬達輸出功率約為

  • (A) 0.75馬力
  • (B) 1馬力
  • (C) 1.25馬力
  • (D) 2馬力

正確答案:B

詳解:輸入110×8=880W,輸出880×0.85=748W≈1馬力。

題號 1-123 單題頁

某導線上之電流為3A,則在10分鐘內流過該導體之電量為

  • (A) 30庫侖
  • (B) 300庫侖
  • (C) 900庫侖
  • (D) 1800庫侖

正確答案:D

詳解:Q=It=3×600=1800庫侖。

題號 1-124 單題頁

一馬達之效率為80%,在220伏特電源中,測得輸入電流為8安培,則其輸出約為

  • (A) 1.41馬力
  • (B) 1.89馬力
  • (C) 2.20馬力
  • (D) 3.63馬力

正確答案:B

詳解:輸入220×8=1760W,輸出1408W÷746≈1.89馬力。

題號 1-125 單題頁

一圓形導線直徑為1/2密爾,則截面積為多少圓密爾?

  • (A) 1/4圓密爾
  • (B) 1/2圓密爾
  • (C) (1/4)π圓密爾
  • (D) 1/(4π)圓密爾

正確答案:A

詳解:圓密爾面積定義為直徑(密爾)的平方,(1/2)²=1/4圓密爾。

題號 1-126 單題頁

如下圖電路中,a b兩點之電壓為

第 1-126 題附圖
  • (A) 110V
  • (B) 120V
  • (C) 220V
  • (D) 240V

正確答案:D

詳解:18Ω與3+6=9Ω並聯得6Ω,再串4Ω共10Ω,V=24×10=240V。

題號 1-127 單題頁

如下圖電路中,流過3Ω電阻之電流為

第 1-127 題附圖
  • (A) 4A
  • (B) 7A
  • (C) 8A
  • (D) 16A

正確答案:D

詳解:24A電流源,18Ω與9Ω並聯分流,3Ω支路電流=24×18/(18+9)=16A。

題號 1-128 單題頁

下圖電路中,兩個電容C₁=100μF及C₂= 200μF串聯,測得電容C₁兩端電壓為10V,則電源電壓E為多少V?

第 1-128 題附圖
  • (A) 30
  • (B) 25
  • (C) 20
  • (D) 15

正確答案:D

詳解:C₁帶電Q=100×10=1000μC,C₂電壓=1000/200=5V,E=10+5=15V。

題號 1-129 單題頁

有一電熱器連續使用半小時,共耗電3 度,則此電熱器電功率為多少kW

  • (A) 8
  • (B) 2
  • (C) 4
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:P=W/t=3度÷0.5小時=6kW。

題號 1-130 單題頁

某電路如下圖,流過2Ω電阻的電流為多少安培?

第 1-130 題附圖
  • (A) 0
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:橋式電路,上下兩支路各為2+4=6Ω,2Ω電阻電流=120/6=20A。

題號 1-131 單題頁

下圖電路中,流過12Ω電阻的電流為多少安培

第 1-131 題附圖
  • (A) 0
  • (B) 10
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:電橋平衡,2/4=4/8,中間12Ω兩端等電位,電流為0。

題號 1-132 單題頁

下圖電路中,兩個電容,C₁= 12μF、C₂= 24μF串聯,外加電壓24V,則C₁、C₂各帶多少電量

第 1-132 題附圖
  • (A) 192μC、192μC
  • (B) 864μC、864μCF
  • (C) 192μ C、864μC
  • (D) 864μC、192μC

正確答案:A

詳解:串聯電容量=12×24/36=8μF,Q=CV=8×24=192μC,串聯各電容電量相同。

題號 1-133 單題頁

下圖電路中,30μF電容兩端的電壓為多少伏特

第 1-133 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:20與40並聯=60μF,與30μF串聯,Q=(60×30/90)×12=240μC,30μF電壓=240/30=8V。

題號 1-134 單題頁

下圖電路中,40μF電容儲存的電量為多少微庫侖

第 1-134 題附圖
  • (A) 80
  • (B) 120
  • (C) 160
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:並聯組電壓=12-8=4V,40μF電量=40×4=160μC。

題號 1-135 單題頁

下圖電路中,到達穩態時,電流I為多少安培

第 1-135 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:穩態時電感視為短路、電容視為開路,I=E/R=10/2=5A。

基本技能

題號 2-1 單題頁

木桿腳踏釘之釘入深度,應在多少mm以上?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 90

正確答案:D

詳解:依官方答案,木桿腳踏釘釘入深度應在90mm以上,以確保強度。

題號 2-2 單題頁

外線用繩索為防止繩端鬆散,需編

  • (A) 冠結
  • (B) 單結
  • (C) 8字結
  • (D) 滑結

正確答案:A

詳解:依官方答案,繩端為防鬆散須編冠結。

題號 2-3 單題頁

配電線路裝修作業最常用之木鑽,其規範為

  • (A) 5/8"φ
  • (B) 3/4"φ
  • (C) 7/8"φ
  • (D) 1"φ

正確答案:B

詳解:依官方答案,配電線路裝修最常用木鑽規格為3/4吋φ。

題號 2-4 單題頁

配電線路裝修工作所需之鐵類工具,其安全係數規定為

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:依官方答案,配電線路裝修用鐵類工具安全係數規定為1.5。

題號 2-5 單題頁

桿上工作時,墊圈、螺帽等小件物件為方便取用,應放在

  • (A) 衣服口袋中
  • (B) 橫擔上
  • (C) 線架上
  • (D) 工作用腰帶上

正確答案:D

詳解:桿上工作小件物品放在工作用腰帶上,可避免掉落傷人。

題號 2-6 單題頁

停電工作地點應在何處施行接地?

  • (A) 電源側
  • (B) 負載側
  • (C) 電源及負載兩側
  • (D) 用戶端

正確答案:C

詳解:停電工作地點應在電源側及負載側兩側接地,防止感應電或誤送電。

題號 2-7 單題頁

桿上作業,繩索固定於電桿上,最常用

  • (A) 木材結
  • (B) 雙套結
  • (C) 繫木結
  • (D) 滑結

正確答案:A

詳解:桿上作業繩索固定於電桿最常用木材結。

題號 2-8 單題頁

配電線路裝修工作所使用鋼絲鉗規範以採用多少吋為宜?

  • (A) 5
  • (B) 6
  • (C) 7
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:依官方答案,配電線路裝修用鋼絲鉗以8吋為宜。

題號 2-9 單題頁

切削木桿其切口應削平並塗刷

  • (A) 柏油
  • (B) 石灰
  • (C) 油漆
  • (D) 塑膠漆

正確答案:A

詳解:切削木桿切口須削平並塗柏油,防止腐朽。

題號 2-10 單題頁

手拿避雷器時不應握持避雷器之

  • (A) 引接線
  • (B) 掛鐵
  • (C) 瓷外殼
  • (D) 螺栓

正確答案:A

詳解:避雷器引接線可能帶電或電位不穩,手持時不應握持引接線。

題號 2-11 單題頁

吊臂車操作起吊重物時其垂直下方

  • (A) 任何人不可進入
  • (B) 工作人員可進入
  • (C) 領班可進入
  • (D) 僅操作員可進入

正確答案:A

詳解:吊臂車起吊重物時,垂直下方有墜落危險,任何人不可進入。

題號 2-12 單題頁

分段開關(D.S)於有負載電流之情形下須開啟時,應使用下列哪一個選項操作

  • (A) 負載切斷器
  • (B) 操作棒
  • (C) 線夾操作棒
  • (D) 肘型操作棒

正確答案:A

詳解:分段開關(D.S)無啟斷能力,有負載時須用負載切斷器操作。

題號 2-13 單題頁

使用鐵錘,應與打擊面的方向成多少度角為宜

  • (A) 60°
  • (B) 75°
  • (C) 90°
  • (D) 120°

正確答案:C

詳解:使用鐵錘時,錘面應與打擊面平行,即鎚柄與打擊面方向成90度。

題號 2-14 單題頁

搬運重物應時,用哪一個部位的力量最為安全?

  • (A) 腰部
  • (B) 胸部
  • (C) 腿部
  • (D) 腹部

正確答案:D

詳解:依官方答案,搬運重物以腹部力量最安全,與一般腿部施力說法不同,建議審查。

題號 2-15 單題頁

外線工作用繩索,所謂舊繩係指使用經多少個月以上之繩索

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 7

正確答案:C

詳解:依官方答案,外線用繩索使用經6個月以上者稱為舊繩。

題號 2-16 單題頁

梯子應靠置在( )之地面上。

  • (A) 光滑
  • (B) 鬆軟
  • (C) 平硬
  • (D) 不平

正確答案:C

詳解:梯子應靠置在平坦堅硬的地面上,以免滑動或傾倒。

題號 2-17 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」電壓之分類,高壓係指

  • (A) 電壓超過600伏特,但未滿30千伏者
  • (B) 電壓超過600伏特,但未滿33千伏者
  • (C) 電壓超過750伏特,但未滿30千伏者
  • (D) 電壓超過750伏特,但未滿33千伏者

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,高壓指電壓超過750伏特但未滿33千伏者。

題號 2-18 單題頁

停電作業完畢,拆除接地線時應

  • (A) 先拆接地部分
  • (B) 先拆除掛接導線部分
  • (C) 同時拆除接地與接導線部分
  • (D) 不拘順序

正確答案:B

詳解:拆接地線時先拆掛接導線部分,最後才拆接地部分,確保全程接地。

題號 2-19 單題頁

外線工作鞋應為

  • (A) 膠底鞋
  • (B) 皮底鞋
  • (C) 布底鞋
  • (D) 拖鞋

正確答案:A

詳解:外線工作須絕緣防滑,宜穿膠底鞋。

題號 2-20 單題頁

手繩繫吊工具袋以採用下列哪一種結為宜

  • (A) 單結
  • (B) 雙套結
  • (C) 稱人結
  • (D) 木材結

正確答案:A

詳解:吊工具袋的手繩採單結,易綁易解。

題號 2-21 單題頁

桿上作業繫掛補助繩時,掛於電桿位置應

  • (A) 高於掛桿帶
  • (B) 低於掛桿帶
  • (C) 與掛桿帶同高
  • (D) 視工作需要決定

正確答案:A

詳解:補助繩掛於高於掛桿帶處,可避免滑落並保持安全。

題號 2-22 單題頁

停電工作掛接地線前,應使用何種儀器測試線路是否載電?

  • (A) 檢電筆
  • (B) 鈎式伏安計
  • (C) 高阻計
  • (D) 相序計

正確答案:A

詳解:掛接地線前須先用檢電筆確認線路已無電。

題號 2-23 單題頁

鋁線施工時須佩用

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 羊毛手套
  • (C) 棉紗手套
  • (D) 塑膠手套

正確答案:C

詳解:鋁線表面易氧化發黑,施工應戴棉紗手套保護手並防沾污。

題號 2-24 單題頁

桿上吊遞細長器材時,繩索綁紮應使用

  • (A) 半結配合單結
  • (B) 半結配合木材結
  • (C) 半結配合雙套結
  • (D) 半結配合稱人結

正確答案:B

詳解:吊遞細長器材採半結配合木材結,綁紮穩固不易滑動。

題號 2-25 單題頁

採用16mmφ之螺栓裝桿,需在木料上鑽孔時,應採用何種規範之木鑽

  • (A) 4分
  • (B) 5分
  • (C) 6分
  • (D) 7分

正確答案:C

詳解:依官方答案,16mm螺栓裝桿應採6分規格木鑽。

題號 2-26 單題頁

電桿豎立後應

  • (A) 一面填土一面上桿
  • (B) 立即上桿
  • (C) 隨即填土
  • (D) 上桿站穩後再填土

正確答案:C

詳解:電桿豎立後應隨即填土固定,再行上桿,確保安全。

題號 2-27 單題頁

木桿腳踏釘之釘入深度約為腳踏釘長度之( ),並保持稍向上的角度。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:B

詳解:腳踏釘釘入深度約為長度的1/3,並略向上,以利承重防滑。

題號 2-28 單題頁

桿下工作人員,非必要時須離電桿多少公尺以上,並不得在導線下方,以策安全

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3
  • (D) 3.5

正確答案:C

詳解:桿下人員非必要須離電桿3公尺以上,且不得站在導線下方,避免落物。

題號 2-29 單題頁

從事配電線路裝修工作,戴用棉紗手套的主要目的為

  • (A) 防冷
  • (B) 避免手擦傷
  • (C) 清潔
  • (D) 美觀

正確答案:B

詳解:戴棉紗手套主要為避免手被擦傷。

題號 2-30 單題頁

填土工作,每填厚約多少公分後,應搗實一次以期堅實

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:B

詳解:填土每約30公分搗實一次,以求堅實。

題號 2-31 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,永久設置之腳踏釘,距離地面不得小於多少公尺?

  • (A) 2.45
  • (B) 2.55
  • (C) 2.65
  • (D) 2.75

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,永久設置之腳踏釘距地面不得小於2.45公尺。

題號 2-32 單題頁

木桿登桿時於釘妥( )腳踏釘後,方行登桿為宜。

  • (A) 第一支
  • (B) 第二支
  • (C) 第三支
  • (D) 第四支

正確答案:C

詳解:木桿釘妥第三支腳踏釘後,方可安全登桿。

題號 2-33 單題頁

電桿周圍約於多少公尺內,應除去危險雜物,始可進行登桿作業

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:電桿周圍約2公尺內須清除危險雜物,才可登桿。

題號 2-34 單題頁

桿上作業時,工作標的物應在作業者正面高度之( )為宜。

  • (A) 肩部以上
  • (B) 胸部~肩部
  • (C) 腹部~胸部
  • (D) 腹部以下

正確答案:B

詳解:工作標的物在胸部至肩部高度,操作最省力也最安全。

題號 2-35 單題頁

電桿腳木之埋設深度約為電桿坑深度之

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:B

詳解:電桿腳木埋設深度約為桿坑深度的1/3。

題號 2-36 單題頁

桿上作業時,作業人員裝置滑車位置以在橫擔下側多少距離為宜

  • (A) 100mm
  • (B) 150mm
  • (C) 200mm
  • (D) 250mm

正確答案:B

詳解:滑車裝置位置以橫擔下側約150mm為宜。

題號 2-37 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」登桿動作,下列敘述何者不正確

  • (A) 登桿姿勢以上身與電桿保持平行,兩手掌四指平貼環抱電桿為預備動作
  • (B) 上下桿,以三點不動,一點移動為原則
  • (C) 宜腳踏在腳踏釘上中間部位
  • (D) 水泥桿腳踏釘登桿時裝設,下桿時須拆除,不可永久裝於桿上

正確答案:C

詳解:登桿時腳應踏在腳踏釘靠電桿側,而非中間;故C敘述不正確。

題號 2-38 單題頁

上下電桿時,腳應踏在腳踏釘之

  • (A) 靠電桿側
  • (B) 中間
  • (C) 靠外側
  • (D) 任何部分均可

正確答案:A

詳解:腳應踏在腳踏釘靠電桿側,重心靠近電桿較穩。

題號 2-39 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,豎建電桿填土完成後,遇柏油路面時,坑口應回填約( )之瀝美土,經搗實與原路面平齊。

  • (A) 100mm
  • (B) 110mm
  • (C) 120mm
  • (D) 130mm

正確答案:A

詳解:依台電施工規範,柏油路面坑口回填約100mm瀝青土並搗實與路面平齊。

題號 2-40 單題頁

適身之安全帶墊帶長度為左右兩臀骨突出部分之長度再加

  • (A) 1吋
  • (B) 2吋
  • (C) 3吋
  • (D) 4吋

正確答案:A

詳解:安全帶墊帶長度為左右兩臀骨突出部分長度再加1吋。

題號 2-41 單題頁

建桿工作最便捷的方法是

  • (A) 手搖起重機建桿法
  • (B) 雙叉桿建桿法
  • (C) 輔桿吊建桿法
  • (D) 吊臂車建桿法

正確答案:D

詳解:吊臂車建桿機動快速,是最便捷的建桿方法。

題號 2-42 單題頁

安全帶之掛桿帶掛桿斜度,一般工作時以哪一種角度為宜?

  • (A) 水平
  • (B) 上斜5°
  • (C) 上斜10°
  • (D) 上斜15°

正確答案:B

詳解:掛桿帶掛桿斜度一般工作以上斜5°為宜,不易滑落。

題號 2-43 單題頁

下桿時兩眼應注視

  • (A) 腳踏處
  • (B) 地面
  • (C) 電桿
  • (D) 遠處

正確答案:A

詳解:下桿時兩眼應注視腳踏處,以確保踏穩。

題號 2-44 單題頁

木桿裝釘腳踏釘,左右兩腳腳踏位置所成之角度約在( )之間為宜。

  • (A) 60°~90°
  • (B) 90°~120°
  • (C) 120°~150°
  • (D) 120°~180°

正確答案:D

詳解:腳踏釘左右兩腳位置所成角度約120°~180°,利於攀登。

題號 2-45 單題頁

木桿登桿時,第一支腳踏釘約離地面多少公分

  • (A) 20
  • (B) 35
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:木桿登桿第一支腳踏釘約離地45公分。

題號 2-46 單題頁

12M之電桿埋入泥地中之深度為多少公尺

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2.1

正確答案:D

詳解:依官方答案,12M電桿埋入泥地深度為2.1公尺。

題號 2-47 單題頁

人工扛抬搬運電桿,電桿應離地面約

  • (A) 10公分以下
  • (B) 20~30公分
  • (C) 40~50公分
  • (D) 50~60公分

正確答案:B

詳解:扛抬電桿時,電桿離地約20~30公分,便於行進與放下。

題號 2-48 單題頁

既設電桿如有嚴重傾斜,桿上工作人員宜站在

  • (A) 傾斜側
  • (B) 傾斜反側
  • (C) 傾斜右側
  • (D) 傾斜左側

正確答案:B

詳解:桿上作業人員宜站在傾斜反側,電桿倒下時可避開。

題號 2-49 單題頁

從事有嚴重電弧危害之電氣作業人員,其工作服應採用下列哪一種布料為宜

  • (A) 混紡
  • (B) 麻紗
  • (C) 棉織
  • (D) 尼龍

正確答案:C

詳解:電弧作業工作服宜用棉織,合成纖維遇熱熔融黏皮膚更危險。

題號 2-50 單題頁

指認呼喚的目的是為

  • (A) 提高勇氣
  • (B) 增加患難精神
  • (C) 達成確認、提升注意力
  • (D) 壯大聲勢和工作表現

正確答案:C

詳解:指認呼喚以口說、手指,使人確認對象並集中注意力,防止疏失。

題號 2-51 單題頁

做「預知危險」主要目標為

  • (A) 提高作業中危險關鍵之警覺性
  • (B) 提高設計品質
  • (C) 提高工具功能
  • (D) 提升領班權威

正確答案:A

詳解:預知危險訓練的目標是提高作業中危險關鍵的警覺性。

題號 2-52 單題頁

人工建桿時,步級坑之直側應設置滑板,其材質何者較佳?

  • (A) 厚木板
  • (B) 三夾板
  • (C) 橡皮板
  • (D) 鋁板

正確答案:A

詳解:步級坑直側滑板須承受電桿重量與摩擦,宜用厚木板。

題號 2-53 單題頁

利用吊臂工程車建桿時,其掛鈎之鋼索套應裝在

  • (A) 桿頂處
  • (B) 中心處
  • (C) 重心處
  • (D) 重心偏桿頂約20公分處

正確答案:D

詳解:吊臂車建桿時鋼索套裝在重心偏桿頂約20公分處,吊起較穩定。

題號 2-54 單題頁

直線線路建桿,一般土質挖直坑時( )綁固。

  • (A) 應用雙抱腳木
  • (B) 應用單腳木
  • (C) 應用十字腳木
  • (D) 不必用腳木

正確答案:D

詳解:直線線路一般土質挖直坑,不必綁腳木。

題號 2-55 單題頁

人工建桿於電桿立直並撤離滑板後應即

  • (A) 撤去叉架
  • (B) 回填土
  • (C) 上桿撤除拉繩
  • (D) 調整電桿方位

正確答案:B

詳解:電桿立直撤離滑板後應即回填土,固定電桿。

題號 2-56 單題頁

線路跨越河川或長桿距如使用木桿時須以( )向長桿距側。

  • (A) 背側
  • (B) 腹側
  • (C) 有木結側
  • (D) 筆直側

正確答案:A

詳解:長桿距跨越側應將桿背朝向長桿距側,以承受張力。

題號 2-57 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,12M預力電桿埋入石塊地中之深度應為多少公尺

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.4
  • (D) 1.6

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,12M預力電桿埋入石塊地深度為1.2公尺。

題號 2-58 單題頁

除受地形限制外,支線仰角應以( )為宜。

  • (A) 30°
  • (B) 45°
  • (C) 60°
  • (D) 75°

正確答案:B

詳解:支線仰角以45°為宜,拉力與垂直分力較為適中。

題號 2-59 單題頁

木桿在轉彎處或終端桿,其( )要向張力側。

  • (A) 桿背
  • (B) 桿腹
  • (C) 桿之較直處
  • (D) 桿之任意側

正確答案:A

詳解:轉彎或終端桿,桿背朝向張力側,使桿背承受拉力。

題號 2-60 單題頁

單眼鐵閂露出地面部分,應在多少公厘為原則

  • (A) 150~200
  • (B) 200~250
  • (C) 250~300
  • (D) 300~350

正確答案:C

詳解:單眼鐵閂露出地面部分以250~300mm為原則。

題號 2-61 單題頁

預力電桿人工建桿時,下列何種動作錯誤?

  • (A) 用叉桿支撐
  • (B) 用扛木扛抬
  • (C) 用手繩拉持
  • (D) 用肩膀直接抬撐

正確答案:D

詳解:預力電桿很重,不可用肩膀直接抬撐,以免受傷。

題號 2-62 單題頁

移動梯之構造須堅固,其寬度應在( )公分以上。

  • (A) 60
  • (B) 50
  • (C) 40
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:依勞工安全規定,移動梯寬度應在30公分以上。

題號 2-63 單題頁

移動梯應有防止溜滑措施,使用時梯腳與地面之角度幾度為宜

  • (A) 80°
  • (B) 75°
  • (C) 70°
  • (D) 65°

正確答案:B

詳解:移動梯與地面夾角以75°為宜,可兼顧穩定與防滑。

題號 2-64 單題頁

台灣電力公司配電線路使用之9M預力電桿,其縱面裝桿孔(不含頂梢孔)共有多少孔

  • (A) 9
  • (B) 11
  • (C) 13
  • (D) 15

正確答案:A

詳解:依台電規格,9M預力電桿縱面裝桿孔(不含頂梢孔)共9孔。

題號 2-65 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,挖掘電桿坑孔時不宜過大,但應便於操作搗土棒,通常地面處孔徑約較電桿根徑大( )為宜。

  • (A) 100mm
  • (B) 120mm
  • (C) 150mm
  • (D) 180mm

正確答案:C

詳解:依施工規範,桿坑地面處孔徑約較電桿根徑大150mm,便於搗土。

題號 2-66 單題頁

架空配電線路施工桿上作業,掛桿帶長度以掛好安全帶依照作業姿勢站好時,兩手水平伸直而

  • (A) 指尖能觸及電桿為宜
  • (B) 手掌能觸及電桿為宜
  • (C) 手肘能觸及電桿為宜
  • (D) 能舒適轉身作業為宜

正確答案:B

詳解:掛桿帶長度以兩手水平伸直時手掌能觸及電桿為宜。

題號 2-67 單題頁

架空配電線路施工登桿前應注意事項,下列敘述何者不正確?

  • (A) 電桿自地面至約1.5 m範圍內,有無腐蝕或損壞
  • (B) 離電桿2.5 m範圍內不宜放置材料工具等阻礙物件,桿下之石頭、磚瓦等危險物,須予以清除
  • (C) 登桿前,安全鞋(絕緣鞋)底泥土須留意清除
  • (D) 電桿是否有傾倒之虞

正確答案:B

詳解:離電桿2.5m不宜放物之敘述有誤,依規範約為2m範圍須清除危險物。

題號 2-68 單題頁

雙抱電桿之設計荷重係以單桿之多少倍計算?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:雙抱電桿設計荷重以單桿的3倍計算。

題號 2-69 單題頁

10.5m預力電桿埋入泥地中之深度應為多少公尺?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.7
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:D

詳解:依官方答案,10.5m預力電桿埋入泥地深度為2.0公尺。

題號 2-70 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5M預力電桿埋入普通土質之深度應為多少公尺

  • (A) 1.2
  • (B) 1.7
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:B

詳解:依台電規範,10.5M預力電桿埋入普通土質深度為1.7公尺。

題號 2-71 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5M預力電桿埋入石塊地之深度應為多少公尺

  • (A) 1.2
  • (B) 1.7
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:A

詳解:依台電規範,10.5M預力電桿埋入石塊地深度為1.2公尺。

題號 2-72 單題頁

台灣電力公司使用之10.5M預力電桿縱面裝桿孔(不含頂梢孔)數為多少孔

  • (A) 12
  • (B) 13
  • (C) 14
  • (D) 15

正確答案:B

詳解:依台電規格,10.5M預力電桿縱面裝桿孔(不含頂梢孔)為13孔。

題號 2-73 單題頁

台灣電力公司「架空配電線路施工」,12m預力電桿埋入普通土質之深度應為多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.7
  • (C) 1.8
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:依台電規範,12m預力電桿埋入普通土質深度為1.8公尺。

裝桿

題號 3-1 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路雙終端裝置,其支持跳線用之裝腳礙子三只應

  • (A) 全裝在電源側橫擔
  • (B) 全裝在負荷側橫擔
  • (C) 二只在電源側一只在負荷側橫擔
  • (D) 一只在電源側二只在負荷側橫擔

正確答案:A

詳解:雙終端支持跳線用的三只裝腳礙子全裝在電源側橫擔。

題號 3-2 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路橫擔裝置面向電源時其最左方一線為

  • (A) A相
  • (B) B相
  • (C) C相
  • (D) N相

正確答案:C

詳解:面向電源,橫擔最左方一線為C相(依標準相序排列)。

題號 3-3 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路雙抱橫擔上固定橫擔押用之鍍鋅螺栓16mmφ× 140mm其螺帽應均向

  • (A) 電源側
  • (B) 負荷側
  • (C) 兩橫擔之外側
  • (D) 兩橫擔之內側

正確答案:D

詳解:雙抱橫擔固定螺栓之螺帽均向兩橫擔內側,使外觀整齊且利於施工。

題號 3-4 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,電桿及其裝置物與最近鐵路軌道之水平間隔應保持多少公尺以上?

  • (A) 2.6
  • (B) 3.6
  • (C) 4.6
  • (D) 5.6

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,電桿與最近鐵路軌道水平間隔須在3.6公尺以上。

題號 3-5 單題頁

電桿上低壓側之低壓分歧線係固定在

  • (A) 低壓線同一軸型礙子之線上方
  • (B) 低壓線同一軸型礙子之線下方
  • (C) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上
  • (D) 交叉紮線在同一軸型礙子

正確答案:C

詳解:低壓分歧線固定在加裝二孔鐵片的軸型礙子上。

題號 3-6 單題頁

依據台灣電力公司「架空線路裝置及組件代號」單相終端裝置,高壓線與中性線之間隔應為多少公尺以上

  • (A) 0.3
  • (B) 0.45
  • (C) 0.6
  • (D) 0.9

正確答案:D

詳解:依台電規範,單相終端裝置高壓線與中性線間隔應在0.9公尺以上。

題號 3-7 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路桿頂式小角度轉彎裝置,其支持架空地線之橫擔應裝在電桿之

  • (A) 張力側
  • (B) 反張力側
  • (C) 電源側
  • (D) 負荷側

正確答案:B

詳解:桿頂式小角度轉彎支持架空地線的橫擔,應裝在反張力側。

題號 3-8 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路三相高壓分歧線熔絲鏈開關應裝在

  • (A) 電源側之專用橫擔上
  • (B) 負荷側之專用橫擔上
  • (C) 雙終端之電源側橫擔上
  • (D) 雙終端之負荷側橫擔上

正確答案:A

詳解:三相高壓分歧線熔絲鏈開關應裝在電源側專用橫擔上。

題號 3-9 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路雙終端裝置,其單眼螺栓之單眼端應在

  • (A) 電源側
  • (B) 負荷側
  • (C) 道路側
  • (D) 反道路側

正確答案:A

詳解:雙終端裝置的單眼螺栓單眼端應在電源側。

題號 3-10 單題頁

台灣電力公司配電線低壓線路伸出型裝置,其伸出鐵架之槽應

  • (A) 全向上
  • (B) 全向下
  • (C) 二支向上一支向下
  • (D) 二支向下一支向上

正確答案:B

詳解:低壓伸出型裝置的伸出鐵架槽應全向下,以防積水。

題號 3-11 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路直線伸出式裝置,橫擔裝置應使用( )固定。

  • (A) 單橫擔押
  • (B) 雙橫擔押
  • (C) 單角鐵橫擔押
  • (D) 雙角鐵橫擔押

正確答案:C

詳解:高壓直線伸出式裝置,橫擔以單角鐵橫擔押固定。

題號 3-12 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,木桿裝置避雷器時,其接地線自地面起應使用2.45公尺以上之( )掩護。

  • (A) P.V.C管
  • (B) 鋁管
  • (C) 銅管
  • (D) 鐵管

正確答案:A

詳解:木桿裝避雷器,接地線自地面起以2.45公尺以上P.V.C管掩護,防止觸電。

題號 3-13 單題頁

無法裝設支線而用支桿裝置時,其支桿與電桿之間隔為支持點高度的( )為宜。

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:A

詳解:無法裝支線用支桿時,支桿與電桿間隔為支持點高度的1/2。

題號 3-14 單題頁

雙抱電桿裝置用四路擋拉帶固定電桿時,其距離為由桿頂起約每( )公尺固定一處。

  • (A) 1.0
  • (B) 1.5
  • (C) 2.0
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:雙抱電桿用四路擋拉帶固定,自桿頂起每2.5公尺固定一處。

題號 3-15 單題頁

接地電阻不足須裝設二支以上接地銅棒時,其棒間之距離應在多少公尺以上

  • (A) 0.6
  • (B) 1.2
  • (C) 1.8
  • (D) 2.4

正確答案:C

詳解:兩支以上接地銅棒間距須在1.8公尺以上,避免接地電阻區互相重疊。

題號 3-16 單題頁

標準裝桿時,橫擔應裝

  • (A) 單橫擔押
  • (B) 雙橫擔押
  • (C) 單角鐵橫擔押
  • (D) 雙角鐵橫擔押

正確答案:B

詳解:標準裝桿橫擔採雙橫擔押固定。

題號 3-17 單題頁

縱式燈力併供低壓線之標準排列順序,由上而下為

  • (A) 接地、力、燈力、燈力
  • (B) 接地、燈力、燈力、力
  • (C) 力、燈力、燈力、接地
  • (D) 燈力、燈力、力、接地

正確答案:B

詳解:縱式燈力併供低壓線由上而下為接地、燈力、燈力、力。

題號 3-18 單題頁

高壓配電線路標準裝置,橫擔規範為多少㎜

  • (A) 1200
  • (B) 1500
  • (C) 1800
  • (D) 2400

正確答案:C

詳解:依官方答案,高壓配電線路標準橫擔長度為1800mm。

題號 3-19 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,22mm²高壓線路直線係指線路角度在( )度以下。

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:依台電規範,22mm²高壓線路角度在15度以下屬直線。

題號 3-20 單題頁

架空配電線路60°≦θ≦90°之線路角度,其裝置屬於( )裝桿。

  • (A) 單終端桿
  • (B) 小角度轉彎
  • (C) 中角度轉彎
  • (D) 大角度轉彎

正確答案:D

詳解:線路角度60°≦θ≦90°屬大角度轉彎裝桿。

題號 3-21 單題頁

標準單終端橫擔裝置之電桿上吊裝變壓器時,變壓器以裝在何處為宜?

  • (A) 電源側
  • (B) 負載側
  • (C) 電源左側
  • (D) 電源右側

正確答案:A

詳解:單終端橫擔裝置的電桿,變壓器以裝在電源側為宜。

題號 3-22 單題頁

全鋁線477MCM,若線路角度為0°≦θ≦10°,其裝置方式應屬於

  • (A) 直線
  • (B) 小角度轉彎
  • (C) 中角度轉彎
  • (D) 大角度轉彎

正確答案:A

詳解:全鋁線477MCM線路角度0°~10°屬直線裝置。

題號 3-23 單題頁

角桿之兩邊導線合力應為

  • (A) 二力相加
  • (B) 二力相減
  • (C) 較大者為合力
  • (D) 二力向量和

正確答案:D

詳解:兩邊導線拉力為向量,合力應以二力向量和計算。

題號 3-24 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,一般情況下架空線路之支持物與消防栓之間隔不得小於多少公尺?

  • (A) 0.5
  • (B) 1.2
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:依輸配電設備裝置規則,架空線路支持物與消防栓間隔不得小於1.2公尺。

題號 3-25 單題頁

電桿根部漆斑馬線其目的係

  • (A) 提高人車警覺以防碰撞
  • (B) 美化線路
  • (C) 防止人畜感電
  • (D) 防止水泥風化或木桿腐蝕

正確答案:A

詳解:電桿根部漆斑馬線,目的是提高人車警覺,防止碰撞。

題號 3-26 單題頁

低壓線縱列裝置之路燈線,應排列在

  • (A) 最上方
  • (B) 中性線下方
  • (C) 兩條火線之中間
  • (D) 最下方

正確答案:D

詳解:低壓縱列裝置的路燈線排列在最下方。

題號 3-27 單題頁

接戶橫木裝置時,須考慮其木紋向( ),以免易於腐爛。

  • (A) 上
  • (B) 下
  • (C) 左側
  • (D) 右側

正確答案:B

詳解:接戶橫木裝置時木紋向下,水分才不易積存而腐爛。

題號 3-28 單題頁

輕鋼橫擔及橫擔押

  • (A) 不接地
  • (B) 單獨接地
  • (C) 第二種接地
  • (D) 第三種接地

正確答案:A

詳解:輕鋼橫擔及橫擔押依官方答案不接地。

題號 3-29 單題頁

90×90×1800㎜木橫擔最外一只裝腳礙子之裝置孔位中心係距橫擔末端( )處。

  • (A) 75㎜
  • (B) 90㎜
  • (C) 135㎜
  • (D) 150㎜

正確答案:B

詳解:依規格,90×90×1800mm木橫擔最外側裝腳礙子孔位中心距橫擔末端90mm。

題號 3-30 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路釘入式接地銅棒釘入深度,一般情況下不得小於多少㎜

  • (A) 1,500
  • (B) 1,800
  • (C) 2,100
  • (D) 2,400

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,釘入式接地銅棒深度一般不得小於2,400mm。

題號 3-31 單題頁

兩支接地銅棒埋設間距需達多少㎜以上

  • (A) 500
  • (B) 1000
  • (C) 1500
  • (D) 1800

正確答案:D

詳解:兩支接地銅棒埋設間距需達1800mm以上。

題號 3-32 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,釘入接地銅棒如遇石頭地,採橫向埋設,埋設深度需達多少㎜以上

  • (A) 500
  • (B) 1000
  • (C) 1500
  • (D) 2000

正確答案:C

詳解:石頭地採橫向埋設接地銅棒,埋設深度需達1500mm以上。

題號 3-33 單題頁

高壓單相大角度轉彎裝桿,電源側與負載側裝桿孔位相差

  • (A) 150mm
  • (B) 300mm
  • (C) 450mm
  • (D) 600mm

正確答案:A

詳解:依官方答案,高壓單相大角度轉彎裝桿兩側孔位相差150mm。

題號 3-34 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,既設預力電桿穿設接地線,應在離電桿多少公厘處挖直坑埋設接地銅棒?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:依台電規範,既設預力電桿穿接地線,在離電桿600mm處挖直坑埋設銅棒。

題號 3-35 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接地線採用下列哪一個選項最適當

  • (A) 鋁線
  • (B) 銅線
  • (C) 鋁合金線
  • (D) 鐵線

正確答案:B

詳解:銅線導電良好、耐腐蝕,接地線採用銅線最適當。

題號 3-36 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,11.4kV3∮4W配電線路之中性線裝置接地線,其工程種別屬

  • (A) 特種接地
  • (B) 第一種接地
  • (C) 第二種接地
  • (D) 第三種接地

正確答案:A

詳解:11.4kV3∮4W配電線路中性線多重接地,其工程種別屬特種接地。

題號 3-37 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,雙抱電桿裝置用鍍鋅螺栓併固二根電桿時,其併固位置之距離為由桿頂起約每( )公尺固定一處。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:雙抱電桿用鍍鋅螺栓併固,自桿頂起約每2.5公尺固定一處。

題號 3-38 單題頁

架空配電線路裝置橫擔,下列敘述何者不正確

  • (A) 橫擔押應先裝置於橫擔上
  • (B) 直線線路時,橫擔應與線路成直角
  • (C) 轉彎桿裝置時,橫擔應沿線路轉彎角之平分線裝設
  • (D) 二個裝脚碍子孔位側應裝於道路側

正確答案:A

詳解:橫擔押應在橫擔裝妥後再裝,A敘述不正確。

題號 3-39 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,477MCM高壓線路中角度轉彎係指線路角度

  • (A) 20°<θ≦60°
  • (B) 20°<θ≦50
  • (C) 30°<θ≦60°
  • (D) 30°<θ≦ 50°

正確答案:A

詳解:依台電規範,477MCM高壓線路中角度轉彎為20°<θ≦60°。

題號 3-40 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,22mm²高壓線路小角度轉彎係指線路角度

  • (A) 10°<θ≦20°
  • (B) 10°<θ≦30°
  • (C) 15°<θ≦20°
  • (D) 15°<θ≦ 30°

正確答案:D

詳解:依台電規範,22mm²高壓線路小角度轉彎為15°<θ≦30°。

題號 3-41 單題頁

高壓開Y橫擔式直線與低壓單相三線式直線裝桿,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 最上層低壓線架與橫擔押裝桿孔位相距150mm
  • (B) 裝腳礙子與橫擔裝桿孔位相距810mm
  • (C) 橫擔押裝設於橫擔位置與橫擔裝桿孔位相距467mm
  • (D) 最上層低壓線架與橫擔裝桿孔位相距600mm

正確答案:D

詳解:依官方答案,最上層低壓線架與橫擔裝桿孔位相距600mm的敘述有誤。

題號 3-42 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,477MCM高壓線路小角度轉彎係指線路角度

  • (A) 10°<θ≦20°
  • (B) 10°<θ≦30°
  • (C) 15°<θ≦20°
  • (D) 15°<θ ≦30

正確答案:A

詳解:依台電規範,477MCM高壓線路小角度轉彎為10°<θ≦20°。

題號 3-43 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,477MCM高壓線路直線係指線路角度在多少度以下

  • (A) 10°
  • (B) 15°
  • (C) 20°
  • (D) 30°

正確答案:A

詳解:依台電規範,477MCM高壓線路直線為10°以下。

題號 3-44 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,豎建木桿時,下列敘述何者不正確

  • (A) 轉彎桿時,桿背朝向兩側線路張力合力側
  • (B) 桿背朝向分岐線路側
  • (C) 終端裝置時,桿背朝向線路側
  • (D) 直路線路時,桿背與線路呈90度

正確答案:D

詳解:依官方答案,直線線路時桿背與線路呈90度的敘述有誤。

題號 3-45 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」配電器材裝置,下列敘述何者不正確

  • (A) 單頂梢裝於電源側
  • (B) 單橫擔裝於電源側
  • (C) 單終端桿裝置之拉線夾板跳線側朝上
  • (D) 雙終端桿裝置之拉線夾板跳線側朝上

正確答案:B

詳解:單橫擔應裝於負荷側,而非電源側,B敘述不正確。

題號 3-46 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線桿與地面之夾角何者不宜?

  • (A) 70°
  • (B) 75°
  • (C) 80°
  • (D) 85°

正確答案:D

詳解:支線桿與地面夾角85°太陡,支線拉力與受力不佳,故不宜。

題號 3-47 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝設拉線碍子應以假定支線斷線後,碍子距離地面上之高度在多少為原則

  • (A) 2.35~3m
  • (B) 2.45~3m
  • (C) 2. 5~3m
  • (D) 2. 5~3.5 m

正確答案:B

詳解:拉線碍子以支線斷線後距地面2.45~3m為原則,避免人員觸及。

題號 3-48 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝設55 mm²鍍鋅鋼絞線應使用

  • (A) )5/8"ψ×1800mm單眼鐵閂
  • (B) 5/8"ψ×2400mm單眼鐵閂
  • (C) 3/4"ψ× 1800mm雙眼鐵閂
  • (D) 3/4"ψ×2400mm雙眼鐵閂

正確答案:A

詳解:依台電規範,55mm²鍍鋅鋼絞線使用5/8吋×1800mm單眼鐵閂。

題號 3-49 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝設90mm²鍍鋅鐵絞線應使用

  • (A) 5/8"ψ×1800mm單眼鐵閂
  • (B) 5/8"ψ×2400mm單眼鐵閂
  • (C) 3/4"ψ× 1800mm雙眼鐵閂
  • (D) 3/4"ψ×2400mm雙眼鐵閂

正確答案:D

詳解:依台電規範,90mm²鍍鋅鐵絞線使用3/4吋×2400mm雙眼鐵閂。

題號 3-50 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線坑孔之填土,應將石塊、瓦片及劣土依次填充下層,約每( )厚為一層,每一層搗實一次,最後將良土填於最上層。

  • (A) 200mm
  • (B) 250mm
  • (C) 300mm
  • (D) 350mm

正確答案:C

詳解:支線坑孔填土約每300mm一層,並各搗實一次,最後填良土。

題號 3-51 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線桿之對地支線與地面之夾角以( )最適宜。

  • (A) 40°~45°
  • (B) 45°~50°
  • (C) 50°~55°
  • (D) 55°~60°

正確答案:C

詳解:依官方答案,支線桿的對地支線與地面夾角以50°~55°最適宜。

題號 3-52 單題頁

下圖為高壓三相橫擔式直線裝桿及低壓單相二線式直線裝桿,共需使用鍍鋅墊圈

第 3-52 題附圖
  • (A) 10只
  • (B) 7只
  • (C) 8只
  • (D) 9只

正確答案:A

詳解:依官方答案記:圖示高壓三相橫擔式與低壓單相二線式直線裝桿,共用鍍鋅墊圈10只。

題號 3-53 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」成型支線夾條施工,下列敘述何者不正確?

第 3-53 題附圖
  • (A) 適用於鋼絞線支線
  • (B) 適用於鍍鋅鐵絞線支線
  • (C) 使用於拉線碍子時,自記號A點起繞
  • (D) 使用於鐵閂時,自記號A點起繞

正確答案:C

詳解:依官方答案記:成型支線夾條用於拉線碍子時並非自記號A點起繞,C敘述不正確。

題號 3-54 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路低壓線路五線架伸出型裝置,應使用( )伸出鐵架支撐線架。

  • (A) 1支
  • (B) 2支
  • (C) 3支
  • (D) 4支

正確答案:C

詳解:低壓五線架伸出型裝置使用3支伸出鐵架支撐線架。

題號 3-55 單題頁

台灣電力公司3∮4W直線裝桿,2只裝腳礙子端應裝設於

  • (A) 電源側
  • (B) 負載側
  • (C) 房屋側
  • (D) 道路側

正確答案:D

詳解:依官方答案,3∮4W直線裝桿的2只裝腳礙子端裝於道路側。

題號 3-56 單題頁

台灣電力公司3∮4W直線裝桿,低壓線架應裝設於

  • (A) 道路側
  • (B) 房屋側
  • (C) 電源側
  • (D) 負載側

正確答案:A

詳解:3∮4W直線裝桿,低壓線架裝於道路側。

題號 3-57 單題頁

台灣電力公司3∮4W直線裝桿,橫擔與橫擔押之裝桿孔位相距

  • (A) 450mm
  • (B) 600mm
  • (C) 750mm
  • (D) 900mm

正確答案:B

詳解:依台電規範,橫擔與橫擔押裝桿孔位相距600mm。

題號 3-58 單題頁

高壓單相中角度轉彎裝桿

  • (A) 電源側拉線夾板跳線側朝下
  • (B) 負載側拉線夾板跳線側朝上
  • (C) 負載側拉線夾板跳線側朝下
  • (D) 拉線夾板跳線側朝上或朝下依現場環境裝設而定

正確答案:B

詳解:依官方答案,高壓單相中角度轉彎負載側拉線夾板跳線側朝上。

題號 3-59 單題頁

低壓單相三線伸出型與接戶電纜一路裝桿方式,應使用部分材料為

  • (A) 單線附鐵閂低壓線架3只、軸型礙子3只、二孔鐵片2片
  • (B) 單線附鐵閂低壓線架3只、軸型礙子4只、二孔鐵片2片
  • (C) 3線附鐵閂低壓線架1只、軸型礙子3只、二孔鐵片2片
  • (D) 3線附鐵閂低壓線架1只、軸型礙子4只、二孔鐵片2片

正確答案:D

詳解:依官方答案,需3線附鐵閂低壓線架1只、軸型礙子4只、二孔鐵片2片。

題號 3-60 單題頁

高壓單相直線雙終端與低壓單相三線伸出型直線裝桿,高壓線與中性線之裝桿孔位相距

  • (A) 450mm
  • (B) 600mm
  • (C) 750mm
  • (D) 900mm

正確答案:C

詳解:依官方答案,高壓線與中性線裝桿孔位相距750mm。

題號 3-61 單題頁

台灣電力公司低壓單相三線式直線裝桿,相鄰低壓線架孔位相距

  • (A) 150mm
  • (B) 300mm
  • (C) 450mm
  • (D) 600mm

正確答案:B

詳解:依台電規範,相鄰低壓線架孔位相距300mm。

題號 3-62 單題頁

台灣電力公司3∮4W11.4kV全伸出裝桿,輕鋼橫擔與其支撐裝置之裝桿孔位相距

  • (A) 450mm
  • (B) 600mm
  • (C) 750mm
  • (D) 900mm

正確答案:D

詳解:依官方答案,輕鋼橫擔與支撐裝置孔位相距900mm。

題號 3-63 單題頁

台灣電力公司3∮4W11.4kV全伸出裝桿,輕鋼橫擔應以( )固定。

  • (A) 640mm橫擔押
  • (B) 800mm橫擔押
  • (C) 1200mm角鐵橫擔押
  • (D) 1420mm角鐵橫擔押

正確答案:D

詳解:全伸出裝桿的輕鋼橫擔以1420mm角鐵橫擔押固定。

題號 3-64 單題頁

台灣電力公司高壓配電線路直線桿頂式裝桿,桿頂式橫擔之裝置應為

  • (A) 螺帽附墊圈裝於橫擔側
  • (B) 螺帽附墊圈裝於電桿側
  • (C) 制止螺帽附墊圈裝於橫擔側
  • (D) 制止螺帽附墊圈裝於電桿側

正確答案:A

詳解:依官方答案,桿頂式橫擔螺帽附墊圈裝於橫擔側。

架線

題號 4-1 單題頁

ACSR係指( )之簡稱。

  • (A) 鋼心鋁線
  • (B) 銅包鋼線
  • (C) 全鋁線
  • (D) 裸硬銅線

正確答案:A

詳解:ACSR是鋼心鋁線(Aluminum Conductor Steel Reinforced)的簡稱。

題號 4-2 單題頁

壓接套管於張力處所採竹節壓接時,每節之間隔以( )公厘最適。

  • (A) 0.4~1.0
  • (B) 1.0~1.6
  • (C) 1.6~3.2
  • (D) 3.2~3.8

正確答案:C

詳解:依規範,張力處所竹節壓接每節間隔約1.6~3.2公厘。

題號 4-3 單題頁

低壓連接接戶線,架空部分長度不得超過20公尺,其總長度自第一支持點起不得超過多少公尺

  • (A) 45
  • (B) 50
  • (C) 55
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:依規定,低壓連接接戶線架空部分不得超過20公尺,總長自第一支持點起不超過60公尺。

題號 4-4 單題頁

桿距間導線之張力接頭與終端拉線夾板距離應在多少公尺以上為宜

  • (A) 10.5
  • (B) 7.5
  • (C) 3.5
  • (D) 1.5

正確答案:B

詳解:張力接頭與終端拉線夾板距離應在7.5公尺以上,避免受力集中。

題號 4-5 單題頁

高壓11.4kV配電線與樹木之最小水平間隔為

  • (A) 1.2公尺
  • (B) 1.0公尺
  • (C) 0.8公尺
  • (D) 1.5公尺

正確答案:A

詳解:依官方答案,11.4kV配電線與樹木最小水平間隔為1.2公尺。

題號 4-6 單題頁

低壓縱式裝置拆除導線時,其順序應

  • (A) 由下而上
  • (B) 由上而下
  • (C) 先拆最下,再拆最上,最後拆中間
  • (D) 先拆最上,再拆最下,最後拆中間

正確答案:A

詳解:低壓縱式拆線依由下而上順序,避免導線纏繞或碰觸。

題號 4-7 單題頁

非張力處所PVC銅線與銅線作壓接接續時,應選用

  • (A) C型銅壓接套管
  • (B) H型鋁壓接套管
  • (C) 鋁修補套管
  • (D) 鋁壓接套管

正確答案:A

詳解:非張力處PVC銅線壓接應用C型銅壓接套管。

題號 4-8 單題頁

鋁紮線係用於綁紮

  • (A) 交連PE風雨線
  • (B) 裸鋁導線
  • (C) 裸銅導線
  • (D) PVC電線

正確答案:B

詳解:鋁紮線材質與裸鋁導線相同,用於綁紮裸鋁導線。

題號 4-9 單題頁

樹木修剪不易地區之高壓導線宜採用

  • (A) 裸硬銅線
  • (B) 裸鋼心鋁線
  • (C) 高壓交連PE風雨線
  • (D) 架空電纜

正確答案:D

詳解:樹木修剪不易區域,高壓導線宜採絕緣性較好的架空電纜。

題號 4-10 單題頁

壓接銅線60mm²張力處所之壓接套管,其壓縮鍵應選用

  • (A) U-27T
  • (B) U-BG
  • (C) U-0
  • (D) Cu60

正確答案:D

詳解:依規格,60mm²銅線張力處壓接套管,壓縮鍵選用Cu60。

題號 4-11 單題頁

以人工架線時,繩索與導線端之連接,宜採用( )綁拉導線,且繩端必須平滑並用紮線綁紮。

  • (A) 8字結法
  • (B) 半結法
  • (C) 雙套法
  • (D) 平結法

正確答案:B

詳解:人工架線時繩索與導線端以半結法連接,繩端平滑並以紮線綁紮,不易鬆脫。

題號 4-12 單題頁

鋼心鋁線之張力接線應使用

  • (A) 鋁修補套管
  • (B) 鋁壓接套管
  • (C) 鋁壓接套管附鋼心套管
  • (D) H型壓接套管

正確答案:C

詳解:鋼心鋁線承受張力靠鋼心,故用鋁壓接套管附鋼心套管,使鋼心與鋁線皆被壓接。

題號 4-13 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,PVC鋁風雨線與銅線於非張力分歧處所接續,應使用( )壓接。

  • (A) C型銅壓接套管1只
  • (B) C型銅壓接套管2只
  • (C) H型鋁壓接套管1只
  • (D) H型鋁壓接套管2只

正確答案:D

詳解:依台電規範,PVC鋁風雨線與銅線於非張力分歧處以H型鋁壓接套管2只壓接。

題號 4-14 單題頁

雙抱橫擔上裝二只裝腳礙子其綁紮應

  • (A) 用一條紮線,二只一起綁紮
  • (B) 用二條紮線每只各自綁紮
  • (C) 用一條紮線僅綁紮電源側礙子
  • (D) 用一條紮線僅綁負荷側礙子

正確答案:B

詳解:雙抱橫擔上兩只裝腳礙子各用一條紮線分別綁紮,各自固定。

題號 4-15 單題頁

低壓PVC風雨線線路之礙子綁紮應使用

  • (A) 軟銅紮線
  • (B) 硬銅紮線
  • (C) 裸銅紮線
  • (D) PVC銅紮線

正確答案:D

詳解:PVC風雨線的礙子綁紮應用PVC銅紮線,以免損傷被覆。

題號 4-16 單題頁

低壓銅線甲種紮線施工法為( )再留適度長度反折。

  • (A) 紮線逆電線捻股方向綁紮礙子後兩邊繞紮導線密繞五匝
  • (B) 紮線逆電線捻股方向綁紮礙子後兩邊繞紮導線疏繞五匝
  • (C) 紮線逆電線捻股方向綁紮礙子後兩邊繞紮導線密繞四匝
  • (D) 紮線逆電線捻股方向綁紮礙子後兩邊繞紮導線疏繞四匝

正確答案:A

詳解:依規範,甲種紮線為逆捻股方向綁礙子後,兩邊導線密繞五匝再反折。

題號 4-17 單題頁

於軸型礙子施作鋁線終端紮線,在最後兩紮線端應相互絞合

  • (A) 1回
  • (B) 2回
  • (C) 3回
  • (D) 4回

正確答案:C

詳解:依規範,軸型礙子鋁線終端紮線最後兩紮線端相互絞合3回。

題號 4-18 單題頁

配電線路之導線接續時,應使用

  • (A) 鋼絲鉗壓接
  • (B) 油壓壓縮工具壓接
  • (C) 鐵鎚錘打壓接
  • (D) 活動扳手夾接

正確答案:B

詳解:導線接續須壓接牢靠,應使用油壓壓縮工具壓接。

題號 4-19 單題頁

張力處所之導線壓接,其壓接套管應

  • (A) 由中心起壓,向左、右二端交錯壓接
  • (B) 由二端交錯向中心壓接
  • (C) 由一端依序向另一端壓接
  • (D) 由中心壓至一端再由中心壓至另一端

正確答案:A

詳解:張力處壓接須由套管中心起壓,向左右兩端交錯壓,以排出空氣並使壓接均勻。

題號 4-20 單題頁

銅線張力處所之壓接,其壓接部位應以鋼絲刷刷淨後

  • (A) 塗鉻酸鋅糊
  • (B) 塗防氧保護油
  • (C) 塗黃油
  • (D) 直接壓接

正確答案:D

詳解:銅線張力處壓接,部位以鋼絲刷刷淨後直接壓接,不需塗劑。

題號 4-21 單題頁

架設電線時應將導線放在( )以利拉動導線。

  • (A) 橫擔上
  • (B) 滑車上
  • (C) 線架上
  • (D) 地面上

正確答案:B

詳解:架線時導線放在滑車上,可減少摩擦,便於拉動並避免損傷。

題號 4-22 單題頁

架線作業工作人員應一律穿戴

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 塑膠手套
  • (C) 棉紗手套
  • (D) 羊皮手套

正確答案:C

詳解:架線作業一律穿戴棉紗手套,防止擦傷並可防滑。

題號 4-23 單題頁

架設跨越溪川、山谷之特殊長桿距,使用強度較高之導線,其終端應用之使用

  • (A) 鋁製拉線夾板固定
  • (B) 鋼製拉線夾板固定
  • (C) 銅製拉線夾板固定
  • (D) 終端壓縮套管固定

正確答案:D

詳解:特殊長桿距用強度高的導線,終端用終端壓縮套管固定,以承受大張力。

題號 4-24 單題頁

交連PE風雨線應用( )綁紮。

  • (A) 軟銅紮線
  • (B) 硬銅紮線
  • (C) 鋁紮線
  • (D) 與導線同材質之PVC紮線

正確答案:D

詳解:交連PE風雨線以與導線同材質的PVC紮線綁紮,以免損傷被覆。

題號 4-25 單題頁

全鋁線或鋼心鋁線其綁紮部位應用( )先包紮一層後再綁紮

  • (A) 鋁紮帶
  • (B) 銅紮帶
  • (C) 錫紮帶
  • (D) 塑膠帶

正確答案:A

詳解:全鋁線或鋼心鋁線綁紮部位先以鋁紮帶包紮一層,保護導線並同材質避免電蝕。

題號 4-26 單題頁

高壓裝腳礙子於直線線路之綁紮法為

  • (A) 邊溝紮線
  • (B) 頂溝紮線
  • (C) 甲種紮線
  • (D) 乙種紮線

正確答案:B

詳解:高壓裝腳礙子在直線線路以頂溝紮線綁紮。

題號 4-27 單題頁

鋁導線之終端紮線,其穿過軸型礙子於受壓部位應使用( )緊紮在導線上。

  • (A) 鋁紮帶左撚
  • (B) 鋁紮帶右撚
  • (C) 成型保護條左撚
  • (D) 成型保護條右撚

正確答案:B

詳解:鋁導線終端紮線在礙子受壓部位以鋁紮帶右撚緊紮於導線上。

題號 4-28 單題頁

高壓裝腳礙子之邊溝紮線法是先把導線放在合力方向反側之礙子溝上,紮線由導線( )起繞。

  • (A) 左方
  • (B) 右方
  • (C) 上方
  • (D) 下方

正確答案:C

詳解:邊溝紮線先把導線放在合力反側礙子溝上,紮線由導線上方起繞。

題號 4-29 單題頁

導線之桿距間張力壓接套管應距離裝腳礙子多少公尺以上

  • (A) 1.0
  • (B) 2.0
  • (C) 3.0
  • (D) 4.0

正確答案:C

詳解:依規範,桿距間張力壓接套管應距離裝腳礙子3公尺以上。

題號 4-30 單題頁

鋁導線作張力壓接套管壓接前,導線表面之污銹應先用鋼絲刷刷淨後,再塗佈

  • (A) 機油
  • (B) 黃油
  • (C) 防氧保護油
  • (D) 鉻酸鋅糊

正確答案:D

詳解:鋁導線張力壓接前,刷淨污銹再塗鉻酸鋅糊,防止氧化並增加接觸。

題號 4-31 單題頁

台灣電力公司架空低壓配電線路,一般採用下列何種電線

  • (A) 裸銅線
  • (B) 裸鋼心鋁線
  • (C) PVC風雨線
  • (D) PVC電線

正確答案:C

詳解:台電架空低壓配電線路一般採用PVC風雨線,絕緣且耐候。

題號 4-32 單題頁

連接接戶線每一架空線段不應超過多少公尺

  • (A) 20
  • (B) 25
  • (C) 30
  • (D) 35

正確答案:A

詳解:依規定,連接接戶線每一架空線段不應超過20公尺。

題號 4-33 單題頁

同一電業電壓不同之線路互相跨越或掛於同一桿塔者,其電壓較高之線路應占( )位置。

  • (A) 較高
  • (B) 同高
  • (C) 較低
  • (D) 任何

正確答案:A

詳解:不同電壓線路互相跨越或同桿時,電壓較高者占較高位置,較安全。

題號 4-34 單題頁

低壓線路跨越人員可輕易進入之陽台,其垂直間隔須保持( )公尺以上。

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2.0
  • (D) 2.5

正確答案:C

詳解:低壓線路跨越人員可進入之陽台,垂直間隔須保持2.0公尺以上。

題號 4-35 單題頁

300MCM與477MCM AAC跳線以H型壓接套管壓接時,應選用( )壓縮鍵。

  • (A) B76AH
  • (B) B20AH
  • (C) BN
  • (D) BG

正確答案:C

詳解:依規格,300MCM與477MCM AAC跳線以H型套管壓接應選用BN壓縮鍵。

題號 4-36 單題頁

一般低壓接戶線,接戶端支持物最小離地高度為多少公尺

  • (A) 2.5
  • (B) 3.0
  • (C) 3.5
  • (D) 4.0

正確答案:A

詳解:依規定,一般低壓接戶線接戶端支持物最小離地高度為2.5公尺。

題號 4-37 單題頁

低壓線路導線跨越一般道路最小垂直間隔應保持多少公尺

  • (A) 5
  • (B) 5.5
  • (C) 6
  • (D) 6.5

正確答案:A

詳解:依規定,低壓線路導線跨越一般道路最小垂直間隔為5公尺。

題號 4-38 單題頁

6.6/11.4kV三相四線式多重接地配電線路導線與房屋之基本水平間隔最少應保持多少公尺?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 2.0
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:依規定,6.6/11.4kV多重接地系統導線與房屋基本水平間隔最少為1.5公尺。

題號 4-39 單題頁

拉線礙子使用於

  • (A) 高壓導線
  • (B) 低壓導線
  • (C) 支線
  • (D) 接戶線

正確答案:C

詳解:拉線礙子是串在支線中使用,以隔離導電。

題號 4-40 單題頁

非張力處所之鋁線於壓接前,兩線端應先用鋼絲刷擦淨後塗佈( )再套入套管壓接。

  • (A) 防氧保護油
  • (B) 酪酸鋅糊
  • (C) 黃油
  • (D) 潤滑油

正確答案:A

詳解:非張力處鋁線壓接前,刷淨線端再塗防氧保護油,防止氧化。

題號 4-41 單題頁

小轉彎線路裝腳礙子之綁紮,應用

  • (A) 頂溝紮線
  • (B) 終端紮線
  • (C) 邊溝紮線
  • (D) 成型夾條紮線

正確答案:C

詳解:小轉彎線路因有橫向合力,裝腳礙子宜用邊溝紮線。

題號 4-42 單題頁

接戶線

  • (A) 可跨越鐵路軌道
  • (B) 絕對不可跨越鐵路軌道
  • (C) 在某些情況下不可跨越鐵路軌道
  • (D) 可跨越鄉村的鐵路軌道

正確答案:B

詳解:依規定,接戶線絕對不可跨越鐵路軌道,以策安全。

題號 4-43 單題頁

用於傳送電能之導線及其所需之支撐或收納構造物者概稱

  • (A) 供電線路
  • (B) 直流線路
  • (C) 數據線路
  • (D) 交流線路

正確答案:A

詳解:傳送電能的導線及其支撐或收納構造物,概稱供電線路。

題號 4-44 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,H型壓接接線環壓接後,與懸垂礙子之距離應為

  • (A) 200~600mm
  • (B) 300~700mm
  • (C) 400~800mm
  • (D) 500~900mm

正確答案:B

詳解:依台電規範,H型壓接接線環壓接後與懸垂礙子距離為300~700mm。

題號 4-45 單題頁

477MCM全鋁線高壓裝腳礙子頂溝紮線,應使用( )之鋁紮線綁紮。

  • (A) AWG#4
  • (B) AWG#6
  • (C) 直徑為1.27㎜
  • (D) 直徑為2.6㎜

正確答案:A

詳解:依規範,477MCM全鋁線高壓裝腳礙子頂溝紮線用AWG#4鋁紮線。

題號 4-46 單題頁

直路低壓線軸型礙子甲種紮線法,是應用在( )平方公厘以下之導線。

  • (A) 38
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:依規範,直路低壓線軸型礙子甲種紮線用於38mm²以下導線。

題號 4-47 單題頁

放線作業時,為避免導線於線筒出口處碰觸受傷,宜

  • (A) 轉動線筒
  • (B) 清除線筒上突出物或鐵器
  • (C) 將放線器加以固定
  • (D) 加設木架

正確答案:B

詳解:放線時應清除線筒上突出物或鐵器,避免導線出口處受傷。

題號 4-48 單題頁

緊線作業後,在終端線夾上束緊導線者為

  • (A) 緊線器
  • (B) 手搖起重機
  • (C) U型螺栓及螺帽
  • (D) 制止螺栓及螺帽

正確答案:C

詳解:緊線後在終端線夾上束緊導線者為U型螺栓及螺帽。

題號 4-49 單題頁

掛設緊線器組前,應詳細檢查

  • (A) 導線弛度
  • (B) 導線絞合方向
  • (C) 壓縮鍵與導線規範的配合
  • (D) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠

正確答案:D

詳解:掛設緊線器組前,須先確認橫擔與懸垂礙子、拉線夾板的連結穩固可靠。

題號 4-50 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,H型鋁壓接套管壓接後,套管外側導線之線尾需留

  • (A) 10〜20 mm
  • (B) 15〜25mm
  • (C) 20〜30mm
  • (D) 25〜35mm

正確答案:C

詳解:依台電規範,H型鋁壓接套管壓接後,套管外側線尾留20~30mm。

題號 4-51 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,H型壓接接線環壓接後,與裝腳礙子中心點之距離應為

  • (A) 200〜600mm
  • (B) 300〜700mm
  • (C) 400〜800mm
  • (D) 500〜900mm

正確答案:B

詳解:依台電規範,H型壓接接線環壓接後與裝腳礙子中心點距離為300~700mm。

題號 4-52 單題頁

放線作業操作滾軸人員,宜立於( )位置,工作方便又安全。

  • (A) 軸前
  • (B) 軸後
  • (C) 軸左
  • (D) 軸右

正確答案:B

詳解:放線時操作滾軸人員站在軸後,操作方便又安全。

題號 4-53 單題頁

緊線器與手搖起重機配合使用可作

  • (A) 緊線
  • (B) 吊變壓器
  • (C) 吊桿
  • (D) 裝拆器具用

正確答案:A

詳解:緊線器與手搖起重機配合使用,用於拉緊導線。

題號 4-54 單題頁

鋁線接續採用( )較佳。

  • (A) 紮接
  • (B) 夾接
  • (C) 壓接
  • (D) 扭接

正確答案:C

詳解:鋁線接續採壓接最牢靠、接觸電阻小,優於紮接、夾接與扭接。

題號 4-55 單題頁

#2鋼心鋁線裝腳礙子邊溝紮線包紮鋁紮帶之規範應選用

  • (A) )0.67×6.35
  • (B) 0.76×6.35
  • (C) 1.27×7.62
  • (D) 1.72×7.62

正確答案:C

詳解:依規範,#2鋼心鋁線裝腳礙子邊溝紮線鋁紮帶選用1.27×7.62。

題號 4-56 單題頁

477MCM全鋁線裝腳礙子頂溝紮線包紮鋁紮帶之規範應選用

  • (A) 0.67×6.35
  • (B) 0.76×6.35
  • (C) 1.27×7.62
  • (D) 1.72×7.62

正確答案:C

詳解:依規範,477MCM全鋁線頂溝紮線鋁紮帶選用1.27×7.62。

題號 4-57 單題頁

#2交連PE風雨線裝腳礙子頂溝紮線,其施作步驟為

  • (A) 紮線由下往上紮2匝,在礙子反側不重疊交叉,紮線再由下往上紮2匝,二紮線尾互絞3回
  • (B) 紮線由下往上紮2匝,在礙子反側重疊交叉,紮線再由下往上紮2匝,二紮線尾互絞3回
  • (C) 紮線由上往下紮2匝,在礙子反側不重疊交叉,紮線再由下往上紮2匝,二紮線尾互絞3回
  • (D) 紮線由上往下紮2匝,在礙子反側重疊交叉,紮線再由下往上紮2匝,二紮線尾互絞3回

正確答案:A

詳解:依規範,頂溝紮線由下往上紮2匝,在礙子反側不重疊交叉,再紮2匝,尾端互絞3回。

題號 4-58 單題頁

導線綁紮工作,下列敘述何者有誤?

  • (A) 綁紮線時使用鋼絲鉗拉紮線
  • (B) 手拉紮線儘可能紮緊
  • (C) 終端紮線之最後絞合使用鋼絲鉗施作
  • (D) 紮線尾端反折處使用鋼絲鉗下壓

正確答案:A

詳解:紮線應用手拉緊,不可用鋼絲鉗拉,以免損傷導線,故A有誤。

題號 4-59 單題頁

紮線之選用,下列敘述何者有誤?

  • (A) 22mm²PVC風雨線選用2.6mmPVC銅紮線
  • (B) 60mm²裸銅線選用3.2mm軟銅紮線
  • (C) #2ACSR選用#6鋁紮線
  • (D) 477MCM PVC鋁風雨線選用#4鋁紮線

正確答案:D

詳解:依規範,477MCM PVC鋁風雨線所選用的紮線並非#4鋁紮線,故D有誤。

題號 4-60 單題頁

#2鋼心鋁線張力處之壓接,鋼心線部分應選用( )壓縮鍵壓接。

  • (A) 72SH
  • (B) 72AH
  • (C) 73SH
  • (D) 73AH

正確答案:C

詳解:依規格,#2鋼心鋁線張力壓接,鋼心部分用73SH壓縮鍵。

題號 4-61 單題頁

#2鋼心鋁線張力處之壓接,鋁線部分應選用( )壓縮鍵壓接。

  • (A) 72SH
  • (B) 72AH
  • (C) 73SH
  • (D) 73AH

正確答案:D

詳解:依規格,#2鋼心鋁線張力壓接,鋁線部分用73AH壓縮鍵。

題號 4-62 單題頁

300MCM AAC張力處之壓接,應選用( )壓縮鍵壓接。

  • (A) 75AH
  • (B) 75SH
  • (C) 76AH
  • (D) 76SH

正確答案:C

詳解:依規格,300MCM AAC張力處壓接用76AH壓縮鍵。

題號 4-63 單題頁

477MCM AAC張力處之壓接,應選用( )壓縮鍵壓接。

  • (A) B20AH
  • (B) B20SH
  • (C) B22AH
  • (D) B22SH

正確答案:A

詳解:依規格,477MCM AAC張力處壓接用B20AH壓縮鍵。

題號 4-64 單題頁

#2 ACSR非張力處所之壓接,選用WR189 H壓接套管,使用ALCOA 12A手搖壓縮器壓接,選用之壓縮鍵及壓接次數為

  • (A) O鍵壓接2次
  • (B) O鍵壓接3次
  • (C) D鍵壓接2次
  • (D) D鍵壓接3次

正確答案:A

詳解:依規格,#2 ACSR非張力處WR189 H套管用O鍵壓接2次。

題號 4-65 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」如下圖,低壓分歧線及接戶分歧用H或C型壓接套管壓接,壓接處應

第 4-65 題附圖
  • (A) 以自融性防水膠帶1/2重疊來回包紮一次後,再以PVC塑膠帶1/2重疊來回纏紮一次
  • (B) 以自融性防水膠帶1/2重疊來回包紮二次後,再以PVC塑膠帶1/2重疊來回纏紮一次
  • (C) 以自融性防水膠帶1/2重疊來回包紮三次後,再以PVC塑膠帶1/2重疊來回纏紮一次
  • (D) 以自融性防水膠帶1/2重疊來回包紮四次後,再以PVC塑膠帶1/2重疊來回纏紮一次

正確答案:C

詳解:依官方答案記:壓接處以自融性防水膠帶1/2重疊來回包紮三次,再纏紮PVC膠帶一次。

題號 4-66 單題頁

477MCM AAC與477MCM AAC分岐線選用WR885H壓接套管,使用ALCOA 12A手搖壓縮器,選用之壓縮鍵及壓接次數為

  • (A) N鍵壓接3次
  • (B) N鍵壓接4次
  • (C) D鍵壓接3次
  • (D) D鍵壓接4次

正確答案:B

詳解:依規格,477MCM AAC分岐線WR885H套管用N鍵壓接4次。

題號 4-67 單題頁

低壓銅線乙種紮線施工法為( ),再留適度長度反折。

  • (A) 紮線交叉綁紮礙子後兩邊繞紮導線密繞五匝
  • (B) 紮線交叉綁紮礙子後兩邊繞紮導線疏繞五匝
  • (C) 紮線交叉綁紮礙子後兩邊繞紮導線密繞四匝
  • (D) 紮線交叉綁紮礙子後兩邊繞紮導線疏繞四匝

正確答案:A

詳解:依規範,乙種紮線為交叉綁紮礙子後,兩邊導線密繞五匝再反折。

題號 4-68 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,低壓線不可超出

  • (A) 二向饋供
  • (B) 三向饋供
  • (C) 四向饋供
  • (D) 五向饋供

正確答案:C

詳解:依官方答案,低壓線饋供不可超過四向。

題號 4-69 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE風雨線終端施工,拉線夾板處電線被覆剝除後須以

  • (A) 0.67鋁紮帶順電線捻股方向疏紮
  • (B) 0.67鋁紮帶逆電線捻股方向疏紮
  • (C) 1.27鋁紮帶順電線捻股方向疏紮
  • (D) 1.27鋁紮帶逆電線捻股方向疏紮

正確答案:D

詳解:依官方答案,交連PE風雨線終端剝皮處以1.27鋁紮帶逆捻股方向疏紮。

題號 4-70 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE風雨線終端施工,拉線夾板兩側裸露部分之導線處理,先以絕緣膠膏帶1/2重疊填繞1層,再用自融性膠帶以1/2重疊來回各繞紮

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:C

詳解:依官方答案,先以絕緣膠膏帶填繞1層,再用自融性膠帶1/2重疊來回各繞3次。

配電設備

題號 5-1 單題頁

桿上變壓器低壓側兩組110V線圈串聯時,輸出電壓為

  • (A) 110V
  • (B) 220V
  • (C) 380V
  • (D) 460V

正確答案:B

詳解:兩組110V線圈串聯,電壓相加為220V。

題號 5-2 單題頁

單相額定6.9kV-120/240V 25kVA桿上變壓器,其一次額定電流為

  • (A) 2.5A
  • (B) 3.6A
  • (C) 4.7A
  • (D) 5.8A

正確答案:B

詳解:I=25000÷6900≈3.6A。

題號 5-3 單題頁

變壓器之開路試驗係測定變壓器之

  • (A) 鐵損
  • (B) 銅損
  • (C) 效率
  • (D) 電壓調整率

正確答案:A

詳解:開路試驗(無載試驗)測定鐵損與激磁電流。

題號 5-4 單題頁

三相四線11.4kV多重接地系統,避雷器額定電壓需採用

  • (A) 5kV
  • (B) 7.5kV
  • (C) 9kV
  • (D) 18kV

正確答案:C

詳解:11.4kV多重接地系統相電壓約6.6kV,避雷器額定電壓採9kV。

題號 5-5 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上變壓器6.9kV-120/240V,其一次引接線選用( )mm²PVC電線。

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:C

詳解:依台電規範,6.9kV-120/240V桿上變壓器一次引接線選用22mm²PVC電線。

題號 5-6 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器單獨接地時,其接地電阻應保持在多少歐姆以下

  • (A) 100
  • (B) 75
  • (C) 25
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:依台電規範,避雷器單獨接地時,接地電阻應在10Ω以下。

題號 5-7 單題頁

分段開關引接線與線路本線連接應採用

  • (A) 壓接
  • (B) 絞接
  • (C) 夾接
  • (D) 紮接

正確答案:A

詳解:分段開關引接線與本線連接採壓接,接觸良好牢固。

題號 5-8 單題頁

單相6.9kV-120/240V 25kVA變壓器,其二次側額定電流為

  • (A) 24A
  • (B) 54A
  • (C) 74A
  • (D) 104A

正確答案:D

詳解:二次額定電流=25000÷240≈104A。

題號 5-9 單題頁

常用三相四線11.4kV配電線路分段開關之額定電流為

  • (A) 600A
  • (B) 300A
  • (C) 200A
  • (D) 100A

正確答案:A

詳解:依官方答案,11.4kV三相四線分段開關額定電流常用600A。

題號 5-10 單題頁

單相7.2kV-120/240V 100kVA變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一次側電流為

  • (A) 40A
  • (B) 30A
  • (C) 20A
  • (D) 10A

正確答案:D

詳解:二次300A×240V=72kVA,一次電流=72000÷7200=10A。

題號 5-11 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,避雷器接地線需採用線徑不得小於( )mm²之銅線。

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 14
  • (D) 22

正確答案:C

詳解:依輸配電設備裝置規則,避雷器接地線不得小於14mm²銅線。

題號 5-12 單題頁

變壓器的負載損失與負載電流的關係為

  • (A) 成正比
  • (B) 平方成正比
  • (C) 成反比
  • (D) 平方成反比

正確答案:B

詳解:負載損即銅損,與負載電流平方成正比(P=I²R)。

題號 5-13 單題頁

100W白熾燈之路燈以自動點滅器(120V,3A)單獨控制時,以控制多少盞為宜

  • (A) 8~9
  • (B) 7~8
  • (C) 6~7
  • (D) 1~3

正確答案:D

詳解:自動點滅器120V×3A=360W,100W燈約可控3盞,故1~3盞為宜。

題號 5-14 單題頁

電容器用之油開關,其額定容量應大於電容器組額定電流之

  • (A) 3.35倍
  • (B) 2.35倍
  • (C) 1.35倍
  • (D) 4.35倍

正確答案:C

詳解:依規定,電容器用油開關額定容量應大於電容器組額定電流的1.35倍。

題號 5-15 單題頁

正常之6.9kV電容器電源切開後,應於多少分鐘內將殘餘電荷釋放至50V以下?

  • (A) 1
  • (B) 5
  • (C) 10
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依規定,電容器電源切開後5分鐘內殘餘電荷應降至50V以下。

題號 5-16 單題頁

兩具單相變壓器以開Y結線供應三相負載,其輸出電力為兩具容量和之

  • (A) 150%
  • (B) 100%
  • (C) 86.6%
  • (D) 50%

正確答案:C

詳解:依官方答案,兩具單相變壓器開Y結線輸出為容量和的86.6%。

題號 5-17 單題頁

變壓器的電壓與其匝數成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方比
  • (D) 立方比

正確答案:A

詳解:變壓器電壓與匝數成正比(V1/V2=N1/N2)。

題號 5-18 單題頁

線路運轉電壓高於變壓器之額定電壓,則其鐵損會

  • (A) 減少
  • (B) 增加
  • (C) 不變
  • (D) 時大時小

正確答案:B

詳解:運轉電壓高於額定,磁通密度升高,鐵損增加。

題號 5-19 單題頁

配電線路電容器組之熔絲鏈額定電流,以選用電容器組額定電流之多少百分比為原則

  • (A) 200%
  • (B) 150%
  • (C) 135%
  • (D) 100%

正確答案:C

詳解:電容器組熔絲鏈額定電流以電容器組額定電流的135%為原則。

題號 5-20 單題頁

新設變壓器,為免時常更換,設計時應考慮( )以上之負載增加。

  • (A) 1年
  • (B) 2年
  • (C) 3年
  • (D) 5年

正確答案:D

詳解:新設變壓器為免時常更換,設計應考慮5年以上的負載成長。

題號 5-21 單題頁

桿上變壓器以單相三線120/240V供電時,其中性線得小於相線一級,且宜採用( )相同電線引接至系統中性線上,以增強供電安全。

  • (A) 1條
  • (B) 2條
  • (C) 4條
  • (D) 6條

正確答案:B

詳解:依官方答案,單相三線120/240V中性線可小於相線一級,採2條相同電線引接。

題號 5-22 單題頁

變壓器阻抗與無效電力損失之關係是

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 成平方正比
  • (D) 成平方反比

正確答案:A

詳解:變壓器阻抗愈大,無效電力損失愈大,兩者成正比。

題號 5-23 單題頁

桿上變壓器(6.9kV-120/240V)裝在現場時,如電壓分接頭為6900/120V,測得二次電壓為110V,則一次電源電壓為

  • (A) 6325V
  • (B) 6425V
  • (C) 6525V
  • (D) 6625V

正確答案:A

詳解:匝比6900/120=57.5,一次電壓=110×57.5=6325V。

題號 5-24 單題頁

6.9kV單相桿上變壓器有四個電壓分接頭,每分接頭相差

  • (A) 100伏特
  • (B) 200伏特
  • (C) 300伏特
  • (D) 400伏特

正確答案:C

詳解:依規格,6.9kV單相桿上變壓器四個分接頭每級相差約300伏特。

題號 5-25 單題頁

更換燈力併供變壓器組後,應校驗馬達轉向,如轉向相反,其改正方式為

  • (A) 二次線任兩線互換
  • (B) 換裝變壓器
  • (C) 裝設移相器
  • (D) 裝設換相器

正確答案:A

詳解:馬達轉向相反,將二次側任兩線互換即可改變相序與轉向。

題號 5-26 單題頁

在變壓器鐵心磁路內,磁通量有變動時,繞在該鐵心上的線圈就可

  • (A) 感應電流
  • (B) 感應電壓
  • (C) 感應電容
  • (D) 感應電阻

正確答案:B

詳解:磁通變動時,依法拉第定律,線圈可感應電壓。

題號 5-27 單題頁

昇壓變壓器之一次線圈匝數較二次線圈匝數為

  • (A) 相同
  • (B) 少
  • (C) 多
  • (D) 依平方增加

正確答案:B

詳解:昇壓變壓器二次電壓較高,二次匝數多,一次匝數較少。

題號 5-28 單題頁

避雷器引接線與線路連接處,以採用何種方式為佳?

  • (A) 絞接
  • (B) 夾接
  • (C) 紮接
  • (D) 壓接

正確答案:D

詳解:避雷器引接線與線路連接以壓接為佳,接觸可靠、不易鬆脫。

題號 5-29 單題頁

桿上變壓器在電桿上固定後,需先接上

  • (A) 高壓引接線
  • (B) 低壓引接線
  • (C) 接地線
  • (D) 避雷器

正確答案:C

詳解:變壓器固定後應先接上接地線,確保安全,再接其他引接線。

題號 5-30 單題頁

可作為改善功率因數及減少線路損失之設備為

  • (A) 變壓器
  • (B) 電壓調整器
  • (C) 電容器
  • (D) 電抗器

正確答案:C

詳解:電容器供應無效電力,可改善功率因數並減少線路損失。

題號 5-31 單題頁

單相6.9kV-120/240V 10kVA桿上變壓器,其一次額定電流為

  • (A) 1.5A
  • (B) 2.5A
  • (C) 3.4
  • (D) 4.5A

正確答案:A

詳解:一次額定電流=10000÷6900≈1.45A,約1.5A。

題號 5-32 單題頁

測定三相電源相序,應使用

  • (A) 功率計
  • (B) 功因計
  • (C) 相序計
  • (D) 電流計

正確答案:C

詳解:測三相電源相序用相序計。

題號 5-33 單題頁

額定50赫電容器使用在60赫線路上,其電容量

  • (A) 不變
  • (B) 增加
  • (C) 減少
  • (D) 時大時小

正確答案:C

詳解:依官方答案,額定50赫電容器用於60赫線路,電容量較額定減少。

題號 5-34 單題頁

變壓器之損失

  • (A) 僅有鐵損
  • (B) 含有銅損及鐵損
  • (C) 僅有銅損
  • (D) 僅有磁滯損失

正確答案:B

詳解:變壓器損失含銅損及鐵損兩部分。

題號 5-35 單題頁

三具單相6.9kV-220V變壓器,採用Y-Y接線,其二次側線電壓約為

  • (A) 120V
  • (B) 220V
  • (C) 380V
  • (D) 460V

正確答案:C

詳解:Y-Y接線二次相電壓220V,線電壓=220×√3≈380V。

題號 5-36 單題頁

低壓電壓計欲測定高壓電壓,需利用

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 電抗器
  • (D) 電阻器

正確答案:B

詳解:低壓電壓計量測高壓電壓,需利用比壓器(PT)降壓。

題號 5-37 單題頁

防雷特性優異之避雷器,其放電電壓通常是

  • (A) 較低
  • (B) 較高
  • (C) 不變
  • (D) 成平方比增加

正確答案:A

詳解:防雷特性優異的避雷器放電電壓較低,能及早放電限壓。

題號 5-38 單題頁

下列何種設備拆修前必須先行短路,以預防危險

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 整流器
  • (D) 變壓器

正確答案:A

詳解:比流器二次側開路會產生高壓危險,拆修前須先短路。

題號 5-39 單題頁

單相6.9kV-120/240V 100kVA桿上變壓器滿載供應單相三線負載,以CT 100/5A安培計測量其二次側電流,則安培計之指示為

  • (A) 31A
  • (B) 21A
  • (C) 11A
  • (D) 8A

正確答案:B

詳解:二次電流=100000÷240≈417A,經100/5比流器,安培計指示417×5÷100≈21A。

題號 5-40 單題頁

3∮4W 11.4kV多重接地系統高壓電容器組採用Y接線,其中性點以( )為宜。

  • (A) 不接地
  • (B) 直接接地
  • (C) 電阻接地
  • (D) 電抗接地

正確答案:A

詳解:多重接地系統高壓電容器組Y接線,其中性點以不接地為宜。

題號 5-41 單題頁

變壓器額定容量通常以何種單位表示:

  • (A) kV
  • (B) kW
  • (C) kVA
  • (D) kVAR

正確答案:C

詳解:變壓器額定容量以視在功率表示,單位為kVA。

題號 5-42 單題頁

桿上變壓器備有多個電壓分接頭之主要目的為

  • (A) 調整電流
  • (B) 調整電壓
  • (C) 調整電容
  • (D) 調整電抗

正確答案:B

詳解:桿上變壓器設多個電壓分接頭,目的是調整電壓。

題號 5-43 單題頁

變壓器鐵心選用何者為佳?

  • (A) 矽鋼片
  • (B) 鐵片
  • (C) 銅片
  • (D) 鋁片

正確答案:A

詳解:矽鋼片導磁係數高且鐵損低,為鐵心首選。

題號 5-44 單題頁

Y形接法之變壓器,如相電壓為6.6kV,則線電壓為

  • (A) 6.6kV
  • (B) 7.2kV
  • (C) 11.4kV
  • (D) 13.2kV

正確答案:C

詳解:Y接線線電壓=√3×相電壓=1.732×6.6≈11.4kV。

題號 5-45 單題頁

桿上變壓器變壓比為60:1,如一次側輸入電流為1A,則二次輸出電流為

  • (A) 10A
  • (B) 30A
  • (C) 60A
  • (D) 120A

正確答案:C

詳解:電流與匝比成反比,二次電流=1×60=60A。

題號 5-46 單題頁

電容器額定容量以( )表示。

  • (A) kV
  • (B) kW
  • (C) kWH
  • (D) kVAR

正確答案:D

詳解:電容器容量以無效功率kVAR表示。

題號 5-47 單題頁

二具單相6.6kV單套管桿上變壓器欲採開Y燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關( )保護。

  • (A) 一具
  • (B) 二具
  • (C) 三具
  • (D) 四具

正確答案:B

詳解:二具單相變壓器開Y併供,高壓側以熔絲鏈開關二具分別保護。

題號 5-48 單題頁

配電線路作變壓器組保護設備之熔絲鏈開關,其額定電流為

  • (A) 50A
  • (B) 150A
  • (C) 200A
  • (D) 100A

正確答案:D

詳解:依官方答案,配電線路變壓器組保護的熔絲鏈開關額定電流為100A。

題號 5-49 單題頁

避雷器係作電氣設備之( )保護用。

  • (A) 過電壓
  • (B) 過載
  • (C) 短路
  • (D) 接地

正確答案:A

詳解:避雷器用來限制過電壓,保護電氣設備。

題號 5-50 單題頁

變壓器負載電流與供電之電壓

  • (A) 成反比
  • (B) 成正比
  • (C) 成平正比
  • (D) 成平方反比

正確答案:B

詳解:依官方答案,變壓器負載電流與供電電壓成正比。

題號 5-51 單題頁

變壓器二次引接線之線徑選擇與( )有關。

  • (A) 電阻
  • (B) 電感
  • (C) 容量
  • (D) 頻率

正確答案:C

詳解:二次引接線線徑依容量(電流大小)選擇。

題號 5-52 單題頁

電容器容量與電壓

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 成平方正比
  • (D) 成平方反比

正確答案:C

詳解:電容器容量Q=ωCV²,與電壓平方成正比。

題號 5-53 單題頁

三相三線11.4kV供電,變壓器△-Y接線,其一次側額定電壓需採

  • (A) 9kV級
  • (B) 12kV級
  • (C) 20kV級
  • (D) 40kV級

正確答案:B

詳解:三相三線11.4kV供電,變壓器△-Y接線一次側額定電壓採12kV級。

題號 5-54 單題頁

變壓器銅損係指( )損失。

  • (A) IR
  • (B) I²R
  • (C) IR²
  • (D) I²R²

正確答案:B

詳解:銅損為導線電阻上的損失,P=I²R。

題號 5-55 單題頁

三相12kV-220V 100kVA變壓器,其二次側額定電流約為

  • (A) 131A
  • (B) 262A
  • (C) 362A
  • (D) 462A

正確答案:B

詳解:I=100000÷(√3×220)≈262A。

題號 5-56 單題頁

測定變壓器絕緣電阻,需用( )級高阻計。

  • (A) 250V
  • (B) 500V
  • (C) 750V
  • (D) 1000V

正確答案:D

詳解:變壓器屬較高電壓設備,測絕緣電阻需用1000V級高阻計。

題號 5-57 單題頁

變壓器線圈匝數比與電壓比

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 成平方比
  • (D) 成立方比

正確答案:A

詳解:電壓比等於匝數比,兩者成正比。

題號 5-58 單題頁

熔絲鏈開關係利用( )消弧。

  • (A) 瓷管
  • (B) 銅管
  • (C) 纖維管
  • (D) 鐵管

正確答案:C

詳解:熔絲鏈開關熔斷時,利用纖維管受熱產生氣體消弧。

題號 5-59 單題頁

三具單相桿上變壓器以Y-Y結線,其線電壓為相電壓之

第 5-59 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-60 單題頁

桿上變壓器一次側過電流保護設備採用

  • (A) 避雷器
  • (B) 熔絲鏈開關
  • (C) 分段開關
  • (D) 空斷開關

正確答案:B

詳解:桿上變壓器一次側過電流保護採用熔絲鏈開關。

題號 5-61 單題頁

CT表示

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 桿上變壓器
  • (D) 電壓調整器

正確答案:A

詳解:CT為Current Transformer,即比流器。

題號 5-62 單題頁

變壓器的電壓比係指

  • (A) 線圈大小之比
  • (B) 線圈電阻之比
  • (C) 線圈阻抗之比
  • (D) 線圈匝數之比

正確答案:D

詳解:變壓器電壓比指一、二次線圈匝數之比。

題號 5-63 單題頁

溫度升高時,變壓器絕緣電阻會

  • (A) 降低
  • (B) 昇高
  • (C) 不變
  • (D) 時大時小

正確答案:A

詳解:溫度升高時,絕緣材料電阻降低,絕緣電阻隨之下降。

題號 5-64 單題頁

變壓器吊裝,採用( )最方便。

  • (A) 吊臂車
  • (B) 昇空車
  • (C) 起重機
  • (D) 手搖器

正確答案:A

詳解:變壓器重,採吊臂車吊裝最方便。

題號 5-65 單題頁

變壓器鐵損在滿載時為W₁,無載時為W₂,則

  • (A) W₁>W₂
  • (B) W₁<W₂
  • (C) W₁=W₂
  • (D) W₁ ₂>W₂ ₂

正確答案:C

詳解:鐵損取決於電壓與頻率,不隨負載變化,故滿載與無載相等。

題號 5-66 單題頁

變壓器油除作絕緣用外,並兼作什麼用途?

  • (A) 冷卻
  • (B) 通風
  • (C) 對流
  • (D) 防火

正確答案:A

詳解:變壓器油除絕緣外,還兼作冷卻之用。

題號 5-67 單題頁

避雷器額定值以下列哪一種符號表示之

  • (A) kA
  • (B) kV
  • (C) kW
  • (D) kVA

正確答案:B

詳解:避雷器額定值以額定電壓kV表示。

題號 5-68 單題頁

桿上變壓器低壓側兩組110V線圈,並聯時輸出電壓為

  • (A) 110V
  • (B) 220V
  • (C) 380V
  • (D) 460V

正確答案:A

詳解:兩組110V線圈並聯,輸出電壓仍為110V。

題號 5-69 單題頁

國內380V/220V配電係屬

  • (A) 三相三線式
  • (B) 三相四線式
  • (C) 單相三線式
  • (D) 單相二線式

正確答案:B

詳解:國內380V/220V配電為三相四線式(Y接,含中性線)。

題號 5-70 單題頁

單相三線110/220V配電較單相二線110V為佳之理由係

  • (A) 中性線可接地
  • (B) 可多一條線
  • (C) 可減少壓降及損失
  • (D) 可提高對地電壓

正確答案:C

詳解:單相三線110/220V同容量時電流較小,可減少壓降與損失。

題號 5-71 單題頁

以300/5A比流器附安培計,測定線路電流,如安培計指示2A,則線路電流為

  • (A) 30A
  • (B) 60A
  • (C) 80A
  • (D) 120A

正確答案:D

詳解:比流器比300/5=60,線路電流=2×60=120A。

題號 5-72 單題頁

線圈匝數比為100/1之變壓器,如二次電流為200A時,則一次電流為

  • (A) 2A
  • (B) 10A
  • (C) 100A
  • (D) 200A

正確答案:A

詳解:電流與匝比成反比,一次電流=200÷100=2A。

題號 5-73 單題頁

避雷器之接地電阻

  • (A) 愈低愈好
  • (B) 愈高愈好
  • (C) 高低均可
  • (D) 無限大

正確答案:A

詳解:避雷器接地電阻愈低,雷擊電流愈易洩入大地,愈好。

題號 5-74 單題頁

啟斷電源後之電路,在消除殘留電荷後停電作業前( )並予以接地後再行工作。

  • (A) 仍應檢電
  • (B) 不必檢電
  • (C) 視線路電壓而定
  • (D) 視現場情況而定

正確答案:A

詳解:殘留電荷消除後,仍應先檢電確認無電並接地,才可工作。

題號 5-75 單題頁

進入變電工作場所之一部分進行配電設備停電工作時,應將停電工作範圍以( )加圍。

  • (A) 紅帶或紅色網
  • (B) 黃帶或黃色網
  • (C) 藍帶或藍色網
  • (D) 任何顏色的帶或網

正確答案:C

詳解:依官方答案,停電工作範圍以藍帶或藍色網加圍。

題號 5-76 單題頁

配電線路開關宜裝設於

  • (A) 直線桿
  • (B) 角桿
  • (C) 分歧桿
  • (D) 變壓器桿

正確答案:A

詳解:配電線路開關宜裝於直線桿,便於操作與維護。

題號 5-77 單題頁

3∮4W11.4kV配電線路使用熔絲鏈開關當線路開關,需選用之額定為

  • (A) 100A;IC5kA
  • (B) 100A;IC10kA
  • (C) 100A;IC15kA
  • (D) 100A;IC20kA

正確答案:B

詳解:依官方答案,3∮4W11.4kV線路用熔絲鏈開關須選100A、啟斷容量10kA。

題號 5-78 單題頁

台灣電力公司桿上變壓器極性為

  • (A) 加極性
  • (B) 增極性
  • (C) 減極性
  • (D) 依用電性質選用極性

正確答案:C

詳解:台電桿上變壓器依規定採減極性。

題號 5-79 單題頁

單套管桿上變壓器一次線圈與外殼間之絕緣電阻應為

  • (A) 0MΩ
  • (B) 100MΩ以下
  • (C) 500MΩ以下
  • (D) 1000MΩ以下

正確答案:A

詳解:單套管變壓器一次線圈另一端與外殼相連,絕緣電阻為0MΩ。

題號 5-80 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 5 kVA改良型桿上變壓器應選用( )熔絲鏈保護。

  • (A) 1H
  • (B) 1K
  • (C) 3H
  • (D) 3K

正確答案:A

詳解:依台電設計規範,單相6.9kV 5kVA改良型桿上變壓器選用1H熔絲鏈。

題號 5-81 單題頁

某3300V/110V單相變壓器,當分接頭放在3450伏位置,測得二次電壓為105伏,則此時電源電壓(一次側)約為

  • (A) 3093伏
  • (B) 3293伏
  • (C) 3393伏
  • (D) 3193伏

正確答案:B

詳解:匝比=3450÷110,一次電壓=105×3450÷110≈3293V。

題號 5-82 單題頁

變壓器之負載改變時,其鐵損

  • (A) 不變
  • (B) 與負載電流平方成正比
  • (C) 與負載成反比
  • (D) 與負載成正比

正確答案:A

詳解:鐵損取決於電壓與頻率,與負載無關,故不變。

題號 5-83 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 167 kVA改良型桿上變壓器應選用( )熔絲鏈保護。

  • (A) 25K
  • (B) 25T
  • (C) 25H
  • (D) 25L

正確答案:B

詳解:依台電設計規範,單相6.9kV 167kVA選用25T熔絲鏈。

題號 5-84 單題頁

DS為下列哪一種開關之簡稱

  • (A) 分段開關
  • (B) 熔絲鏈開關
  • (C) 油開關
  • (D) 區分器開關

正確答案:A

詳解:DS為Disconnecting Switch,即分段開關。

題號 5-85 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 100 kVA改良型桿上變壓器應選用( )熔絲鏈保護。

  • (A) 15H
  • (B) 15K
  • (C) 25H
  • (D) 25K

正確答案:B

詳解:依台電設計規範,單相6.9kV 100kVA選用15K熔絲鏈。

題號 5-86 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變壓器領用出庫前須測試絕緣,其一次線圈與二次線圈之絕緣電阻應為

  • (A) 500MΩ以上
  • (B) 1,000MΩ以上
  • (C) 1,500MΩ以上
  • (D) 2,000MΩ以上

正確答案:B

詳解:依台電規範,一次線圈與二次線圈絕緣電阻須在1,000MΩ以上。

題號 5-87 單題頁

變壓器之銅損

  • (A) 與頻率有關,與負載電流有關
  • (B) 與頻率有關,與負載電流無關
  • (C) 與頻率無關,與負載電流有關
  • (D) 與頻率無關,與負載電流無關

正確答案:C

詳解:銅損P=I²R,與負載電流有關,與頻率無關。

題號 5-88 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變壓器領用出庫前須測試絕緣,二次線圈與外殼間之絕緣電阻應為

  • (A) 500MΩ以上
  • (B) 1,000MΩ以上
  • (C) 1,500MΩ以上
  • (D) 2,000MΩ以上

正確答案:B

詳解:依台電規範,二次線圈與外殼間絕緣電阻須在1,000MΩ以上。

題號 5-89 單題頁

FC為下列哪一種開關之簡稱

  • (A) 分段開關
  • (B) 熔絲鏈開關
  • (C) 油開關
  • (D) 區分器開關

正確答案:B

詳解:FC為Fuse Cutout,即熔絲鏈開關。

題號 5-90 單題頁

單相100kVA變壓器與單相25kVA變壓器以開Y接法供應三相負載,則燈力併供變壓器可提供之負載約為

  • (A) 77.6kVA
  • (B) 86.6kVA
  • (C) 100kVA
  • (D) 150kVA

正確答案:B

詳解:燈力併供由大容量器供電,約可供100kVA×0.866=86.6kVA。

題號 5-91 單題頁

單相100kVA變壓器與單相25kVA變壓器以開Y接法供應三相負載,則動力專供變壓器可提供之負載約為

  • (A) 20.7kVA
  • (B) 21.7kVA
  • (C) 22.7kVA
  • (D) 23.7kVA

正確答案:B

詳解:動力專供由小容量器供電,25kVA×0.866≈21.7kVA。

題號 5-92 單題頁

變壓器的鐵損與

  • (A) 負載電流成正比
  • (B) 外加電壓的平方成正比
  • (C) 外加電壓成正比
  • (D) 負載電流成反比

正確答案:B

詳解:鐵損與外加電壓平方成正比(磁通與電壓成正比,鐵損隨磁通平方變化)。

題號 5-93 單題頁

變壓器銅損為W₁,鐵損為W₂,當變壓器效率最高時

  • (A) W₁>W₂
  • (B) W₁<W₂
  • (C) W₁=W₂
  • (D) W₁ ₂>W₂ ₂

正確答案:C

詳解:銅損等於鐵損時效率最高,即W₁=W₂。

題號 5-94 單題頁

電容器之電容與

  • (A) 兩極板的面積成正比
  • (B) 兩極板的面積成反比
  • (C) 兩極板的面積平方成正比
  • (D) 兩極板的面積平方成反比

正確答案:A

詳解:電容C=εA/d,與極板面積成正比。

題號 5-95 單題頁

電容器之電容與

  • (A) 兩極板間距成反比
  • (B) 兩極板間距成正比
  • (C) 兩極板間距平方成反比
  • (D) 兩極板間距平方成正比

正確答案:A

詳解:電容C=εA/d,與極板間距成反比。

題號 5-96 單題頁

電容器之電容與

  • (A) 兩極板間介質的介電常數成正比
  • (B) 兩極板間介質的介電常數成反比
  • (C) 兩極板間介質之介電常數平方成正比
  • (D) 兩極板間介質之介電常數平方成反比

正確答案:A

詳解:電容C=εA/d,與介電常數成正比。

題號 5-97 單題頁

三相12kV-220V 100kVA變壓器,其一次側額定電流約為

  • (A) 5A
  • (B) 7A
  • (C) 9A
  • (D) 11A

正確答案:A

詳解:I=100000÷(√3×12000)≈4.8A,約5A。

題號 5-98 單題頁

桿上變壓器掛耳之間距,何者為誤?

  • (A) 25kVA,300mm
  • (B) 50kVA,600mm
  • (C) 75kVA,600mm
  • (D) 100kVA,600mm

正確答案:B

詳解:依官方答案,50kVA桿上變壓器掛耳間距600mm的敘述有誤。

題號 5-99 單題頁

3∮4W11.4kV配電線路保護協調之順序為

  • (A) 電驛→區分器→復閉器→熔絲鏈開關
  • (B) 電驛→復閉器→熔絲鏈開關→區分器
  • (C) 復閉器→電驛→區分器→熔絲鏈開關
  • (D) 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關

正確答案:D

詳解:保護協調順序依序為電驛、復閉器、區分器,最後為熔絲鏈開關。

題號 5-100 單題頁

避雷器與被保護設備共用同一接地時,其接地電阻應在

  • (A) 10Ω以下
  • (B) 25 Ω以下
  • (C) 50Ω以下
  • (D) 100Ω以下

正確答案:B

詳解:避雷器與被保護設備共用接地時,接地電阻應在25Ω以下。

題號 5-101 單題頁

密封型變壓器裝設於分歧線路上,其保護設備之裝設為

  • (A) 不需裝設熔絲鏈開關及避雷器
  • (B) 不需裝設熔絲鏈開關但應裝設避雷器
  • (C) 需裝設熔絲鏈開關但不需裝設避雷器
  • (D) 均需裝設熔絲鏈開關及避雷器

正確答案:A

詳解:依官方答案,分歧線路上的密封型變壓器不需裝熔絲鏈開關及避雷器。

題號 5-102 單題頁

密封型變壓器裝設於用戶較稀少地區,其保護設備之裝設為

  • (A) 不需裝設熔絲鏈開關及避雷器
  • (B) 不需裝設熔絲鏈開關但應裝設避雷器
  • (C) 需裝設熔絲鏈開關但不需裝設避雷器
  • (D) 均需裝設熔絲鏈開關及避雷器

正確答案:A

詳解:依官方答案,用戶稀少地區的密封型變壓器不需裝熔絲鏈開關及避雷器。

題號 5-103 單題頁

密封型變壓器裝設於幹線上,其保護設備之裝設為

  • (A) 電源端不需裝設熔絲鏈開關及避雷器
  • (B) 電源端不需裝設熔絲鏈開關但應裝設避雷器
  • (C) 電源端需裝設熔絲鏈開關但不需裝設避雷器
  • (D) 電源端均需裝設熔絲鏈開關及避雷器

正確答案:C

詳解:依官方答案,幹線上密封型變壓器電源端需裝熔絲鏈開關,不需避雷器。

題號 5-104 單題頁

密封型變壓器裝設於人口密集處,其保護設備之裝設為

  • (A) 電源端不需裝設熔絲鏈開關及避雷器
  • (B) 電源端不需裝設熔絲鏈開關但應裝設避雷器
  • (C) 電源端需裝設熔絲鏈開關但不需裝設避雷器
  • (D) 電源端均需裝設熔絲鏈開關及避雷器

正確答案:C

詳解:依官方答案,人口密集處密封型變壓器電源端需裝熔絲鏈開關,不需避雷器。

題號 5-105 單題頁

三具單體額定電壓6.9 kV 50 kVAR以Y結線(中性線不接地)組成3相150 kVAR電容器組並接於3∮4W11.4kV配電線路,則每相額定電流約為

  • (A) 7.25A
  • (B) 9.25A
  • (C) 10.55
  • (D) 12.55A

正確答案:A

詳解:Y結線每相電流=50k÷6.9k≈7.25A。

題號 5-106 單題頁

三具單體額定電壓6.9 kV 50 kVAR以△結線組成3相150 kVAR電容器組並接於3∮4W11.4kV配電線路,則每相額定電流約為

  • (A) 7.25A
  • (B) 9.25A
  • (C) 10.55A
  • (D) 12.55A

正確答案:A

詳解:依官方答案,每相額定電流=單體50kVAR÷6.9kV≈7.25A。

題號 5-107 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」規定,變壓器外殼之接地電阻值不得大於

  • (A) 10歐姆
  • (B) 25歐姆
  • (C) 75歐姆
  • (D) 100歐姆

正確答案:D

詳解:依輸配電設備裝置規則,變壓器外殼接地電阻不得大於100歐姆。

題號 5-108 單題頁

單相6.9kV-120/240V 100kVA桿上變壓器裝設於3∮4W配電線路以1∮ 3W供電,當測得該變壓器二次測電壓為110/220V時,表示當時該高壓線路相電壓約為

  • (A) 6.3kV
  • (B) 6.6kV
  • (C) 6.9kV
  • (D) 7.2kV

正確答案:A

詳解:二次220V對應240V,一次=6900×220÷240≈6.3kV。

題號 5-109 單題頁

單相6.9kV-120/240V 100kVA桿上變壓器裝設於3∮4W配電線路以1∮ 3W供電,當測得該變壓器二次測電壓為110/220V時,表示當時高壓線路線電壓約為

  • (A) 10.9kV
  • (B) 11.4kV
  • (C) 12kV
  • (D) 12.5kV

正確答案:A

詳解:相電壓約6.3kV,線電壓=6.3×√3≈10.9kV。

題號 5-110 單題頁

單相6.9kV-120/240V 100kVA桿上變壓器裝設於3∮4W配電線路,當測得該線路線間電壓為11.4kV時,其二次側電壓約為

  • (A) 120/240V
  • (B) 115/230V
  • (C) 110/220V
  • (D) 105/210V

正確答案:B

詳解:相電壓=11.4÷√3≈6.58kV,二次=240×6.58÷6.9≈229V,即115/230V。

題號 5-111 單題頁

某6.9kV-120/240V 100kVA單相變壓器共有7200 V、6900 V、6600 V及6300 V四檔分接頭,當分接頭放在6600 V位置,測得二次電壓為105 V,如要提高二次電壓為110 V時,應將分接頭調整至

  • (A) 7200 V
  • (B) 6900 V
  • (C) 6600 V
  • (D) 6300 V

正確答案:D

詳解:二次電壓與匝比成反比,6600×105÷110=6300V,應調至6300V檔。

題號 5-112 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器領用裝置前用高阻計測定絕緣電阻值,須不得小於

  • (A) 25 MΩ
  • (B) 50 MΩ
  • (C) 100MΩ
  • (D) 1000MΩ

正確答案:C

詳解:依台電規範,避雷器領用裝置前絕緣電阻不得小於100MΩ。

題號 5-113 單題頁

變壓器二次側結線,何者為誤?

  • (A) 1∮2W 110V;二次側線圈須串聯
  • (B) 1 ∮3W 110/220V;二次側線圈須串聯
  • (C) 3∮3W 220V;二次側線圈須串聯
  • (D) 3∮4W 220/380V;二次側線圈須串聯

正確答案:A

詳解:1∮2W 110V只需用單一110V線圈,二次不必串聯,故A有誤。

題號 5-114 單題頁

多具變壓器組合結線時,各變壓器之特性,何者可無須確認?

  • (A) 極性
  • (B) 阻抗
  • (C) 變壓比
  • (D) 鐵損

正確答案:D

詳解:並聯運轉須極性、阻抗及變壓比一致;鐵損不影響結線,可不確認。

題號 5-115 單題頁

單相7.2kV-120/240V 100kVA桿上變壓器裝設於1∮2W高壓線路供應單相三線負載,如測得二次側電壓為110/220 V時,則該高壓配電線路電壓約為

  • (A) 7200V
  • (B) 6900V
  • (C) 6600V
  • (D) 6300V

正確答案:C

詳解:二次110/220V對應120/240V,一次=7200×220÷240=6600V。

題號 5-116 單題頁

單相7.2kV-120/240V 100kVA桿上變壓器裝設於3∮4W高壓線路供應單相三線負載,如測得二次側電壓為110/220V時,則該高壓配電線路線電壓約為

  • (A) 12470V
  • (B) 11950V
  • (C) 11431V
  • (D) 10911V

正確答案:C

詳解:相電壓6600V,線電壓=6600×√3≈11431V。

題號 5-117 單題頁

3∮4W配電線路,3具雙套管變壓器結線,何者正確?

  • (A) Y-Δ,一次側中性點浮接
  • (B) Y-Y,一次側中性點浮接
  • (C) Δ-Y,二次側中性點浮接
  • (D) Δ- Δ,一次側中性點接地

正確答案:A

詳解:依官方答案,3∮4W線路3具雙套管變壓器採Y-Δ結線,一次側中性點浮接。

題號 5-118 單題頁

3∮4W配電線路,3具單套管變壓器結線,何者正確?

  • (A) Y-Δ,一次側中性點浮接
  • (B) Y-Y,一、二次側中性點接地
  • (C) Δ-Y,二次側中性點接地
  • (D) Δ-Δ,一次側中性點接地

正確答案:B

詳解:依官方答案,3具單套管變壓器採Y-Y,一、二次側中性點接地。

題號 5-119 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上油開關外殼接地之規定,何者正確?

  • (A) 得不接地
  • (B) 不得小於10MΩ
  • (C) 不得小於25MΩ
  • (D) 不得小於100MΩ

正確答案:A

詳解:依台電規範,桿上油開關外殼得不接地。

題號 5-120 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,復閉器外殼外殼接地之規定,何者正確?

  • (A) 得不接地
  • (B) 不得小於10MΩ
  • (C) 不得小於25MΩ
  • (D) 不得小於100MΩ

正確答案:A

詳解:依台電規範,復閉器外殼得不接地。

題號 5-121 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,區分器外殼接地之規定,何者正確?

  • (A) 得不接地
  • (B) 不得小於10MΩ
  • (C) 不得小於25MΩ
  • (D) 不得小於100M Ω

正確答案:A

詳解:依台電規範,區分器外殼得不接地。

題號 5-122 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器單獨接地,何者正確?

  • (A) 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC電線l4mm²以上
  • (B) 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC電線38mm²以上
  • (C) 接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC線l4mm²以上
  • (D) 接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC線38mm²以上

正確答案:C

詳解:依台電規範,避雷器單獨接地電阻10Ω以下,接地線PVC電線14mm²以上。

題號 5-123 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器與被保護設備共用同一接地,何者正確?

  • (A) 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC電線l4mm²以上
  • (B) 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC電線38mm²以上
  • (C) 接地電阻10 Ω以下,接地線使用PVC線l4mm²以上
  • (D) 接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC線38mm²以上

正確答案:A

詳解:依台電規範,與被保護設備共用接地,電阻25Ω以下,接地線PVC電線14mm²以上。

題號 5-124 單題頁

變壓器二次側結線順序,何者為佳?

  • (A) 中性線結線→相線結線→外殼接地
  • (B) 外殼接地→相線結線→中性線結線
  • (C) 相線結線→中性線結線→外殼接地
  • (D) 外殼接地→中性線結線→相線結線

正確答案:D

詳解:結線順序宜先接外殼接地,再接中性線,最後接相線,確保安全。

題號 5-125 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 50 kVA改良型桿上變壓器應選用( )熔絲鏈保護。

  • (A) 10H
  • (B) 10K
  • (C) 15H
  • (D) 15K

正確答案:B

詳解:依台電設計規範,單相6.9kV 50kVA改良型桿上變壓器選用10K熔絲鏈。

題號 5-126 單題頁

單相6.9kV-120/240V 75kVA桿上變壓器,其一次側額定電流為

  • (A) 10.9A
  • (B) 11.9A
  • (C) 12.9A
  • (D) 13.9A

正確答案:A

詳解:I=75000÷6900≈10.9A。

題號 5-127 單題頁

CT跟PT之一次側結線為

  • (A) CT是串聯、PT是並聯
  • (B) CT是串聯、PT是串聯
  • (C) CT是並聯、PT是串聯
  • (D) CT是並聯、PT是並聯

正確答案:A

詳解:CT一次側串聯於線路,PT一次側並聯於線路。

題號 5-128 單題頁

二具單相6.6kV雙套管桿上變壓器欲採開Y燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關( )保護。

  • (A) 一具
  • (B) 二具
  • (C) 三具
  • (D) 四具

正確答案:B

詳解:開Y燈力併供有兩具變壓器,高壓側用熔絲鏈開關二具保護。

題號 5-129 單題頁

某6.6KV/110V單相變壓器其一次側分接頭6900-6600-6300-6000,現使用6600V分接頭,二次側得電壓為105V,若二次欲得電壓110V時,則分接頭應選用

  • (A) 6900
  • (B) 6600
  • (C) 6300
  • (D) 6000

正確答案:C

詳解:二次電壓與匝比成反比,6600×105÷110=6300V,分接頭選6300。

題號 5-130 單題頁

某6.6kV/110V單相變壓器其一次側分接頭有6900-6600-6300-6000四檔,現使用6600V分接頭,二次側得電壓為105V若二次欲得電壓110V時,則分接頭應選用

  • (A) 6900
  • (B) 6600
  • (C) 6300
  • (D) 6000

正確答案:C

詳解:6600×105÷110=6300V,故選用6300V分接頭。

題號 5-131 單題頁

一變壓器組結線如下圖,已知一次側線路為3∮4W11.4/6.6kV、變壓器線圈比均為6600/220,則二次側電壓何者錯誤?

第 5-131 題附圖
  • (A) Na220V
  • (B) Nb220V
  • (C) Nc220V
  • (D) ab220V

正確答案:D

詳解:依圖,二次相電壓皆220V,線間ab電壓=220×√3≈380V,故ab220V有誤。

題號 5-132 單題頁

一配電線路以100kVA、75kVA及75kVA三具單相變壓器結線供電,每具變壓器之熔絲鏈額定電流按

  • (A) 相當於最大容量單相變壓器選用
  • (B) 相當於三具單相變壓器容量平均數選用
  • (C) 相當於最大二具單相變壓器容量平均數選用
  • (D) 相當於最小二具單相變壓器容量平均數選用

正確答案:A

詳解:依官方答案,熔絲鏈額定電流依最大容量單相變壓器選用。

地下配電施工

題號 6-1 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜使用銅線遮蔽者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 2倍
  • (B) 4倍
  • (C) 6倍
  • (D) 8倍

正確答案:D

詳解:依台電規範,銅線遮蔽高壓電纜彎曲半徑不得小於電纜直徑8倍。

題號 6-2 單題頁

人孔中電纜應以「品」字型布設,需預留適當弛度用以消除電纜熱脹冷縮所產生之應力,每間隔( )公分以束帶或紮線固定於支架或無支架處。

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 70
  • (D) 80

正確答案:A

詳解:依台電規範,人孔電纜每隔50公分以束帶或紮線固定。

題號 6-3 單題頁

台灣電力公司地下配電線路所採用之低壓電纜,其外觀標示之電壓等級為

  • (A) 500V
  • (B) 600V
  • (C) 700V
  • (D) 750V

正確答案:B

詳解:依台電規範,地下低壓電纜外觀標示電壓等級為600V。

題號 6-4 單題頁

拖放電纜作業,放置於電纜捲筒出線後作為引導電纜前進方向之首只滑車是

  • (A) 電纜引導滑車架
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 人孔口滑車
  • (D) 人孔導入滑車組

正確答案:A

詳解:電纜捲筒出線後作為引導方向的首只滑車為電纜引導滑車架。

題號 6-5 單題頁

電纜拖放時,為避免電纜與地面摩擦,應使用

  • (A) 電纜引導滑車架
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 人孔口滑車
  • (D) 人孔導入滑車組

正確答案:B

詳解:為避免電纜與地面摩擦,應使用地下電纜滑車。

題號 6-6 單題頁

拖放電纜時,為防止電纜進入人孔時與孔口稜角摩擦應使用

  • (A) 電纜引導滑車架
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 人孔口滑車
  • (D) 人孔導入滑車組

正確答案:C

詳解:防止電纜進入人孔時被孔口稜角磨損,使用人孔口滑車。

題號 6-7 單題頁

拖放電纜作業,引導拖拉鋼索及電纜出、入人孔免受人孔口頸之上、下銳角擦傷應使用

  • (A) 電纜引導滑車架
  • (B) 地下電纜滑車
  • (C) 人孔口滑車
  • (D) 人孔導入滑車組

正確答案:D

詳解:引導鋼索及電纜免受人孔口頸上下銳角擦傷,使用人孔導入滑車組。

題號 6-8 單題頁

拖放電纜作業,為避免拖拉鋼索與拉線眼(夾)之接頭頂住管路口,應使用

  • (A) 大型開口滑車
  • (B) 電纜引入套管
  • (C) 電纜引入套管滑車
  • (D) 地下電纜滑車

正確答案:B

詳解:避免拖拉鋼索與拉線眼接頭頂住管路口,使用電纜引入套管。

題號 6-9 單題頁

拖放電纜作業,電纜出、入管路轉彎處,為維持電纜之最小彎曲半徑應使用

  • (A) 大型開口滑車
  • (B) 電纜引入套管
  • (C) 電纜引入套管滑車
  • (D) 地下電纜滑車

正確答案:C

詳解:電纜出入管路轉彎處,為維持最小彎曲半徑,使用電纜引入套管滑車。

題號 6-10 單題頁

拖放電纜作業,欲重複將拉線夾推入電纜,應每次於電纜末端外側約( )公分處將網夾向電纜側推入。

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:依規範,重複推入拉線夾時,每次於電纜末端外側約30公分處將網夾推入。

題號 6-11 單題頁

欲將肘型端頭插入套管插頭,其接觸表面應全面均勻塗敷

  • (A) 保護油
  • (B) 潤滑油
  • (C) 矽脂膏
  • (D) 絕緣油

正確答案:C

詳解:肘型端頭插入套管插頭前,接觸面全面塗矽脂膏,以利密接並防潮。

題號 6-12 單題頁

台灣電力公司地下配電線路使用之高壓電纜,其外觀標示之電壓等級為

  • (A) 20kV
  • (B) 22kV
  • (C) 25kV
  • (D) 30kV

正確答案:C

詳解:依台電規範,地下配電高壓電纜外觀標示電壓等級為25kV。

題號 6-13 單題頁

拖放電纜作業,管路中穿拉電纜時使用潤滑膏較不用時之拉力約可減少

  • (A) 10%
  • (B) 20%
  • (C) 30%
  • (D) 40%

正確答案:B

詳解:管路穿電纜時使用潤滑膏,拉力約可減少20%。

題號 6-14 單題頁

電纜接頭處理時,絕緣體表面如遺留有半導體宜採用( )去除。

  • (A) 砂布
  • (B) 電纜刀
  • (C) 銼刀
  • (D) 加熱

正確答案:A

詳解:絕緣體表面殘留半導體,宜用砂布磨除,避免刀傷絕緣。

題號 6-15 單題頁

三相四線22.8kV多重接地系統100KV單相亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用( )保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:C

詳解:依官方答案,22.8kV多重接地系統100kVA單相亭置式過載熔絲裝12A。

題號 6-16 單題頁

管路穿越鐵路或高速公路時,為確保施工安全應採( )施工。

  • (A) 管路直埋
  • (B) RC管推進方式
  • (C) RC管路
  • (D) 管溝方式

正確答案:B

詳解:穿越鐵路或高速公路不可開挖,應採RC管推進方式施工。

題號 6-17 單題頁

拖放電纜作業,電纜拖拉速度以每分鐘多少公尺為最適宜?

  • (A) 5
  • (B) 15
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:依規範,電纜拖拉速度以每分鐘約15公尺最適宜。

題號 6-18 單題頁

電纜接頭之膠帶繞紮時,膠帶需重疊其寬度之

  • (A) 二分之一
  • (B) 三分之一
  • (C) 四分之一
  • (D) 五分之一

正確答案:A

詳解:電纜接頭膠帶繞紮需重疊寬度二分之一,使覆蓋緊密無空隙。

題號 6-19 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,人孔內裝釘接地銅棒後,應使用( )mm²銅線作連結接地用。

  • (A) 60
  • (B) 38
  • (C) 22
  • (D) 14

正確答案:C

詳解:依台電規範,人孔內裝接地銅棒後用22mm²銅線連結接地。

題號 6-20 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,敷設管路時應以直線為原則,如需彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 30倍
  • (B) 20倍
  • (C) 15倍
  • (D) 5倍

正確答案:C

詳解:依台電規範,管路彎曲半徑不得小於電纜直徑15倍。

題號 6-21 單題頁

通管時,抓鉤器係連接( )使用。

  • (A) 塑膠穿引帶
  • (B) 管路清除夾
  • (C) 管路清除器
  • (D) 管路清潔刷

正確答案:A

詳解:通管時抓鉤器連接塑膠穿引帶使用,以便穿入管路。

題號 6-22 單題頁

電纜埋設於常受重載車輛行駛之道路時,應採

  • (A) 電纜直埋
  • (B) 管路直埋
  • (C) 溝渠
  • (D) 混凝土管路

正確答案:D

詳解:常受重載車輛行駛的道路,電纜應穿混凝土管路保護。

題號 6-23 單題頁

電纜直埋時,應於其周圍覆蓋

  • (A) 泥土
  • (B) 碎石
  • (C) 川砂
  • (D) 水泥

正確答案:C

詳解:電纜直埋時周圍覆蓋川砂,避免尖銳石塊損傷電纜外皮。

題號 6-24 單題頁

交連PE電纜最高連續使用溫度為

  • (A) 75℃
  • (B) 90℃
  • (C) 110℃
  • (D) 130℃

正確答案:B

詳解:交連PE電纜最高連續使用溫度為90℃。

題號 6-25 單題頁

交連PE電纜絕緣外皮主要用途為

  • (A) 防止人畜觸電
  • (B) 美觀
  • (C) 防蝕
  • (D) 提高接觸效果

正確答案:C

詳解:交連PE電纜絕緣外皮主要用途為防蝕,保護內部結構。

題號 6-26 單題頁

高壓同軸電纜之中性線除作接地故障電流回路外,尚可加強電纜之

  • (A) 絕緣強度
  • (B) 電應力
  • (C) 耐熱性
  • (D) 機械強度

正確答案:D

詳解:同軸電纜中性線除作故障電流回路外,還可加強機械強度。

題號 6-27 單題頁

電纜芯線應使用

  • (A) 軟銅線
  • (B) 硬銅線
  • (C) 鍍錫硬銅線
  • (D) 鋁銅合金線

正確答案:A

詳解:電纜芯線應使用軟銅線,柔軟易彎曲,便於敷設。

題號 6-28 單題頁

地下低壓線路之中性線線徑應為相線線徑的( )截面積。

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 相同
  • (D) 兩倍

正確答案:C

詳解:依官方答案,地下低壓線路中性線線徑與相線相同。

題號 6-29 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜遮蔽層使用銅帶者其彎曲半徑不得小於電纜直徑之

  • (A) 8倍
  • (B) 10倍
  • (C) 12倍
  • (D) 15倍

正確答案:C

詳解:依台電規範,銅帶遮蔽高壓電纜彎曲半徑不得小於電纜直徑12倍。

題號 6-30 單題頁

人孔內若同時有一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)、氧氣(O₂)時,其分布由上而下是

  • (A) O₂、CO、CO₂
  • (B) CO、O₂、CO₂
  • (C) CO、CO₂、O₂
  • (D) CO₂、CO、O₂

正確答案:B

詳解:CO比空氣輕在上,O₂居中,CO₂最重在下,由上而下為CO、O₂、CO₂。

題號 6-31 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜終端接地線應使用PVC絕緣電線,其截面積不得小於多少平方公厘

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:C

詳解:依台電規範,高壓電纜終端接地線PVC電線不得小於22mm²。

題號 6-32 單題頁

拖放電纜作業,拉線眼與電纜外皮及前後各( )公分區間,用防水膠帶綁紮兩層,作為拖拉時之防水。

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:A

詳解:依規範,拉線眼與電纜外皮及前後各5公分,以防水膠帶綁紮兩層。

題號 6-33 單題頁

拖放電纜作業,使用電纜拉線眼拉線時,應剝除電纜末端( )各外層,俾使導體裸露供套入電纜拉線眼套管。

  • (A) 5公分
  • (B) 8公分
  • (C) 10公分
  • (D) 15公分

正確答案:B

詳解:依規範,使用拉線眼時剝除電纜末端8公分各外層,讓導體裸露。

題號 6-34 單題頁

拖放電纜作業,電纜拉線眼套管套入導體後,在套管壓縮區由內向電纜側以壓縮工具採竹節法壓縮

  • (A) 1次
  • (B) 2次
  • (C) 3次
  • (D) 4次

正確答案:C

詳解:依規範,拉線眼套管在壓縮區以竹節法壓縮3次。

題號 6-35 單題頁

拖放電纜作業,使用電纜拉線眼組拉線時,應剝除電纜末端( )㎜長度之外皮並剪除露出之遮蔽銅線俾備供後續作業。

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 200
  • (D) 250

正確答案:C

詳解:依規範,使用拉線眼組應剝除電纜末端200mm外皮,並剪除露出的遮蔽銅線。

題號 6-36 單題頁

管溝回填砂或碎石級配每( )公分應以機器夯實一層。

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:依規範,管溝回填砂或碎石每30公分以機器夯實一層。

題號 6-37 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,人孔埋設作業時,接地銅棒釘至其頂端離人孔底板表面約( )以供接線。

  • (A) 5~10公分
  • (B) 10~15公分
  • (C) 15~20公分
  • (D) 10~20公分

正確答案:A

詳解:依台電規範,人孔接地銅棒頂端離人孔底板表面約5~10公分以供接線。

題號 6-38 單題頁

地下管路埋設工程,施工時挖土深度在( )公尺以上或有地面崩塌、土石飛落之虞時均應設置擋土設施。

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 1.7
  • (D) 1.8

正確答案:B

詳解:挖土深度1.5公尺以上或有崩塌、落石之虞,須設置擋土設施。

題號 6-39 單題頁

依據「輸配電設備裝置規則」,直埋地下電纜與自來水管,煤氣管或蒸氣管之間距不得小於

  • (A) 30公分
  • (B) 60公分
  • (C) 90公分
  • (D) 120公分

正確答案:A

詳解:依輸配電設備裝置規則,直埋電纜與自來水管等之間距不得小於30公分。

題號 6-40 單題頁

於電纜絕緣體表面加塗矽脂膏之手指,應以( )為之。

  • (A) 赤裸
  • (B) 加套塑膠套
  • (C) 加套乾布
  • (D) 帶棉紗手套

正確答案:B

詳解:塗矽脂膏的手指應加套塑膠套,避免手上污物沾污絕緣體。

題號 6-41 單題頁

配電室接地棒至少應分( )處裝設。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:配電室接地棒至少分2處裝設,以確保接地可靠。

題號 6-42 單題頁

管路跨越箱涵及其前後段部分,倘無法保持規定深度,則均須採用( )加強。

  • (A) 直埋
  • (B) 溝渠
  • (C) 鋼管
  • (D) RC

正確答案:D

詳解:管路跨越箱涵無法保持規定深度時,須以RC(混凝土)加強保護。

題號 6-43 單題頁

在路面挖坑時應先使用切割機按標示線切割路面層

  • (A) 5公分以下
  • (B) 5公分以上
  • (C) 10公分以下
  • (D) 10公分以上

正確答案:D

詳解:挖路面前須先用切割機沿標示線切割10公分以上的路面層,使邊緣整齊。

題號 6-44 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,A3人孔應裝釘( )支接地銅棒。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依官方答案,A3人孔應裝釘2支接地銅棒。

題號 6-45 單題頁

人孔中間牆板與底板接合部分以( )均勻敷填作防水處理。

  • (A) 水泥漿
  • (B) 3:1水泥砂漿
  • (C) 2:1水泥砂漿
  • (D) 1:1水泥砂漿

正確答案:A

詳解:依官方答案,人孔中間牆板與底板接合部以水泥漿均勻敷填防水。

題號 6-46 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,人孔頸部與蓋架之縫隙以( )填塞。

  • (A) 水泥漿
  • (B) 1:3水泥砂漿
  • (C) 1:2水泥砂漿
  • (D) 1:1水泥砂漿

正確答案:D

詳解:依官方答案,人孔頸部與蓋架縫隙以1:1水泥砂漿填塞。

題號 6-47 單題頁

依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,人孔放置前應鋪設粒徑10~50㎜之碎石( )公分厚,並用大木槌夯實。

  • (A) 50
  • (B) 40
  • (C) 30
  • (D) 20

正確答案:D

詳解:依台電規範,人孔放置前先鋪10~50mm碎石20公分厚並夯實。

題號 6-48 單題頁

人孔內氣體經測定,其含氧量未達( )以上或存有有害氣體,應即予以圈圍,警告勿使他人進入。

  • (A) 14%
  • (B) 16%
  • (C) 18%
  • (D) 20%

正確答案:C

詳解:人孔內含氧量未達18%或有有害氣體,應圈圍並警告他人勿入。

題號 6-49 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓交連PE電纜終端接頭處理作業剝除外半導體之寬度應在

  • (A) 10mm以下
  • (B) 12mm以下
  • (C) 15mm以下
  • (D) 20mm以下

正確答案:C

詳解:依台電規範,高壓交連PE電纜終端剝除外半導體寬度在15mm以下。

題號 6-50 單題頁

綁紮式250MCM低壓交連PE電纜直線接頭處理,應選用( )壓縮鍵壓縮壓接套管。

  • (A) U25RT
  • (B) U27RT
  • (C) U29RT
  • (D) U31RT

正確答案:C

詳解:依規格,250MCM低壓交連PE電纜直線接頭選用U29RT壓縮鍵。

題號 6-51 單題頁

3∮4W 22.8kV多重接地系統,25KV單相亭置式變壓器應裝設。( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:A

詳解:依官方答案,22.8kV多重接地25kVA單相亭置式變壓器裝3A過載熔絲。

題號 6-52 單題頁

3∮4W 22.8kV多重接地系統,50KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:B

詳解:依官方答案,22.8kV多重接地50kVA單相亭置式變壓器裝8A過載熔絲。

題號 6-53 單題頁

3∮4W 22.8kV多重接地系統,167KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:D

詳解:依官方答案,22.8kV多重接地167kVA單相亭置式變壓器裝25A過載熔絲。

題號 6-54 單題頁

3∮4W 11.4kV多重接地系統,25KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:B

詳解:依官方答案,11.4kV多重接地25kVA單相亭置式變壓器裝8A過載熔絲。

題號 6-55 單題頁

3∮4W 11.4kV多重接地系統,50KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:C

詳解:依官方答案,11.4kV多重接地50kVA單相亭置式變壓器裝12A過載熔絲。

題號 6-56 單題頁

3∮4W 11.4kV多重接地系統,100KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 3A
  • (B) 8A
  • (C) 12A
  • (D) 25A

正確答案:D

詳解:依官方答案,11.4kV多重接地100kVA單相亭置式變壓器裝25A過載熔絲。

題號 6-57 單題頁

3∮4W 11.4kV多重接地系統,167KV單相亭置式變壓器應裝設( )過載熔絲保護。

  • (A) 8A
  • (B) 12A
  • (C) 25A
  • (D) 50A

正確答案:D

詳解:依官方答案,11.4kV多重接地167kVA單相亭置式變壓器裝50A過載熔絲。

題號 6-58 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,A1人孔應裝釘( )支接地銅棒。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:依台電規範,A1人孔應裝釘1支接地銅棒。

題號 6-59 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,A0人孔應裝釘( )支接地銅棒。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:依台電規範,A0人孔應裝釘1支接地銅棒。

題號 6-60 單題頁

人孔內釘妥接地銅棒後,以( )水泥砂漿填塞預留孔之縫隙。

  • (A) 1:4
  • (B) 1:3
  • (C) 1:2
  • (D) 1:1

正確答案:D

詳解:依官方答案,接地銅棒預留孔縫隙以1:1水泥砂漿填塞。

題號 6-61 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」人孔內裝設過牆管作業,管路過牆管穿過人孔側壁埋設後,須以( )水泥砂漿填塞於人孔側壁與過牆管接觸的縫隙,不得有漏水現象。

  • (A) 1:4
  • (B) 1:3
  • (C) 1:2
  • (D) 1:1

正確答案:D

詳解:過牆管與側壁縫隙以1:1水泥砂漿填塞,確保不漏水。

題號 6-62 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」基礎台接地裝置,裝釘之接地銅棒其頂端至少應保持在地面下多少公分

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:依台電規範,基礎台接地銅棒頂端至少保持在地面下60公分。

題號 6-63 單題頁

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路埋設後每管須穿放多少mm尼龍繩一條,並伸出人(手)孔基礎台及引上管等一公尺以上,並加以固定,以供管路通管試驗時做為引線之用?

  • (A) 5
  • (B) 6
  • (C) 7
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:依台電規範,管路埋設後每管穿放8mm尼龍繩一條,伸出1公尺以上供通管使用。

題號 6-64 單題頁

使用電纜拉線眼組拖放電纜作業,剝除一定長度電纜外皮及遮蔽銅線後,再剝除( )㎜長度之外半導體及絕緣體,使導體裸露再套入套環。

  • (A) 100
  • (B) 130
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:B

詳解:依官方答案,剝除外半導體及絕緣體130mm長度,使導體裸露再套入套環。

題號 6-65 單題頁

電纜接頭處理以砂布磨粗電纜外皮時,磨粗方向應與電纜約成( )為宜。

  • (A) 30度
  • (B) 45度
  • (C) 60度
  • (D) 90度

正確答案:D

詳解:以砂布磨粗電纜外皮,磨粗方向與電纜垂直(90度),可磨得均勻。

題號 6-66 單題頁

亭置式變壓器過載保護熔絲組之裝設,下列敘述何者有誤?

  • (A) 熔絲元件之喇叭口狀端接觸點套入熔絲筒
  • (B) 熔絲元件之齒狀端接觸點套入熔絲筒
  • (C) 終端制止螺栓鎖入熔絲筒
  • (D) 熔絲筒連接螺栓鎖入熔絲筒

正確答案:A

詳解:依官方答案,熔絲元件之喇叭口狀端套入熔絲筒的敘述有誤。

題號 6-67 單題頁

裝置亭置式變壓器前,應注意其溫度計指針應指示於( )之位置。

  • (A) 35℃
  • (B) 40℃
  • (C) 45 ℃
  • (D) 50℃

正確答案:B

詳解:依官方答案,裝置亭置式變壓器前,溫度計指針應指示40℃位置。

題號 6-68 單題頁

亭置式變壓器內部絕緣油量須足以使油面計保持於

  • (A) L以上
  • (B) N以上
  • (C) H以上
  • (D) L~H之間

正確答案:D

詳解:絕緣油量須使油面計保持於L~H之間,即正常油位範圍。

題號 6-69 單題頁

亭置式變壓器拔出過載保護熔絲組之動作何者有誤?

  • (A) 先將變壓器高壓側電源隔離
  • (B) 檢查變壓器油位指針是否於正常位置
  • (C) 拉釋壓閥多次,完全釋放變壓器內部壓力
  • (D) 向上板開扣環,直接拔出過載保護熔絲組

正確答案:D

詳解:拔出過載保護熔絲組前須先隔離電源並釋壓,不可直接拔出,D有誤。

題號 6-70 單題頁

常用25KV級高壓交連PE電纜結構如下圖,試問何者為內半導體電層?

第 6-70 題附圖
  • (A) A
  • (B) B
  • (C) C
  • (D) D

正確答案:C

詳解:依圖,導體外第一層半導體(標C處)為內半導體電層。

活線作業

題號 7-1 單題頁

活線作業人員穿戴之安全護具,下列何者屬二次保護?

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 橡皮肩套
  • (C) 絕緣安全鞋
  • (D) 棉紗手套

正確答案:C

詳解:橡皮手套、肩套為一次保護;絕緣安全鞋屬二次保護。

題號 7-2 單題頁

供電中裝拆活線線夾的常用工具為

  • (A) 開關操作棒
  • (B) 線夾操作棒
  • (C) 負載切斷操作棒
  • (D) 肘型端頭操作棒

正確答案:B

詳解:供電中裝拆活線線夾須用線夾操作棒。

題號 7-3 單題頁

活線作業時,為防止橡皮手套被刺穿導致事故,應外加

  • (A) 羊毛手套
  • (B) 牛皮手套
  • (C) 棉紗手套
  • (D) 塑膠手套

正確答案:B

詳解:橡皮手套外加牛皮手套,可防刺穿。

題號 7-4 單題頁

活線掩蔽工作時,一張橡皮毯以使用多少只絕緣夾為宜?

  • (A) 1只
  • (B) 2只
  • (C) 3只
  • (D) 4只

正確答案:D

詳解:活線掩蔽時一張橡皮毯用4只絕緣夾固定,才夠牢固。

題號 7-5 單題頁

傳送橡皮毯上桿從事掩蔽前,宜將橡皮毯折疊成

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 1/4
  • (D) 1/5

正確答案:C

詳解:傳送上桿前將橡皮毯折成1/4,便於攜帶並避免污損。

題號 7-6 單題頁

活線掩蔽高壓導線以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 礙子套

正確答案:A

詳解:活線掩蔽高壓導線最適宜使用橡皮線管。

題號 7-7 單題頁

活線掩蔽熔絲鏈開關以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 礙子套

正確答案:C

詳解:依官方答案,掩蔽熔絲鏈開關使用橡皮毯。

題號 7-8 單題頁

活線掩蔽接線環以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 礙子套

正確答案:C

詳解:依官方答案,掩蔽接線環使用橡皮毯。

題號 7-9 單題頁

活線掩蔽避雷器以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 礙子套

正確答案:C

詳解:依官方答案,掩蔽避雷器使用橡皮毯。

題號 7-10 單題頁

在11.4kV線路施行活線作業,人體與活線應保持之最小距離為

  • (A) 150㎝
  • (B) 120㎝
  • (C) 90㎝
  • (D) 60㎝

正確答案:D

詳解:依規定,11.4kV線路活線作業人體與活線最小距離為60公分。

題號 7-11 單題頁

活線作業完畢後,下桿時應注意頭部離開最下層活線在( )以上始可脫下橡皮手套。

  • (A) 0.3公尺
  • (B) 0.5公尺
  • (C) 0.8公尺
  • (D) 1公尺

正確答案:D

詳解:頭部離開最下層活線1公尺以上,才可脫下橡皮手套。

題號 7-12 單題頁

使用高空工作車從事活線作業時,每只吊桶以乘載( )人為原則。

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:使用高空工作車作活線作業,每只吊桶以乘載1人為原則。

題號 7-13 單題頁

從事活線作業時,為了安全並避免觸及活線,出力時應以( )進行工作。

  • (A) 衝力
  • (B) 輕力
  • (C) 順力
  • (D) 逆力

正確答案:C

詳解:活線作業出力應順力,避免用力過猛而碰觸活線。

題號 7-14 單題頁

使用高空工作車從事活線作業時,所有工具應放在

  • (A) 吊桶內
  • (B) 工具袋內
  • (C) 橫擔上
  • (D) 口袋內

正確答案:B

詳解:高空工作車作業時,所有工具應放在工具袋內,避免掉落或碰觸。

題號 7-15 單題頁

活線作業時,手臂須保持在活線之( )活動。

  • (A) 平行
  • (B) 垂直
  • (C) 上方
  • (D) 下方

正確答案:D

詳解:活線作業時手臂須保持在活線下方活動,避免碰觸。

題號 7-16 單題頁

橡皮手套做空氣試驗之時間為( )使用前。

  • (A) 每天
  • (B) 每星期
  • (C) 每小時
  • (D) 每次

正確答案:D

詳解:橡皮手套每次使用前都須做空氣試驗,檢查有無漏氣破損。

題號 7-17 單題頁

通常活線作業之進度比停電作業

  • (A) 快一倍
  • (B) 快二倍
  • (C) 慢
  • (D) 時間一樣

正確答案:C

詳解:活線作業要多一道防護程序,進度通常比停電作業慢。

題號 7-18 單題頁

活線作業穿套橡皮線管時,其線管溝應由導線之( )斜方向順壓進入。

  • (A) 上方
  • (B) 下方
  • (C) 側面
  • (D) 下方45度

正確答案:D

詳解:橡皮線管穿套時,線管溝由導線下方45度斜方向順壓進入。

題號 7-19 單題頁

不易掩蔽的分支線,或電纜出口線可用( )掩蔽之。

  • (A) 橡皮毯
  • (B) 礙子套
  • (C) 橡皮橫擔套
  • (D) 塑膠布

正確答案:A

詳解:不易掩蔽的分支線或電纜出口線,可用橡皮毯掩蔽。

題號 7-20 單題頁

桿上活線作業時,傳送材料應使用

  • (A) 尼龍手繩
  • (B) 白粽手繩
  • (C) 連環手繩
  • (D) 瓊麻手繩

正確答案:C

詳解:桿上活線作業傳送材料用連環手繩(絕緣)。

題號 7-21 單題頁

在昇空工程車內從事活線作業時,安全帶應掛於

  • (A) 電桿
  • (B) 橫擔
  • (C) 吊桶內掛勾
  • (D) 吊桶旁鐵環

正確答案:D

詳解:昇空工程車內作業,安全帶應掛在吊桶旁鐵環。

題號 7-22 單題頁

活線掩蔽輕鋼橫擔,應使用

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 跳線管
  • (C) 橡皮橫擔套
  • (D) 礙子套

正確答案:C

詳解:活線掩蔽輕鋼橫擔,使用橡皮橫擔套。

題號 7-23 單題頁

每次使用橡皮手套前必須作

  • (A) 注水試驗
  • (B) 耐壓試驗
  • (C) 衝擊試驗
  • (D) 空氣試驗

正確答案:D

詳解:橡皮手套每次使用前必須做空氣試驗,確認無漏氣。

題號 7-24 單題頁

活線作業時手臂活動範圍儘量

  • (A) 縮小
  • (B) 擴大
  • (C) 伸長
  • (D) 隨心所欲

正確答案:A

詳解:活線作業時手臂活動範圍盡量縮小,以免觸及活線。

題號 7-25 單題頁

活線作業紮線時,手掌活動範圍應儘量保持在( )°以內。

  • (A) 120°
  • (B) 180°
  • (C) 240°
  • (D) 360

正確答案:B

詳解:依官方答案,活線紮線時手掌活動範圍應保持在180°以內。

題號 7-26 單題頁

活線掩蔽時,工作人員頭部應( )活線為宜。

  • (A) 低於
  • (B) 平行
  • (C) 接近
  • (D) 高於

正確答案:A

詳解:活線掩蔽時頭部應低於活線,避免頭部接近帶電導體。

題號 7-27 單題頁

活線作業時保護頭部的護具是

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 橡皮肩套
  • (C) 橡皮線管
  • (D) 安全帽

正確答案:D

詳解:保護頭部的護具是安全帽。

題號 7-28 單題頁

活線作業時保護臂部的護具是

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 橡皮肩套
  • (C) 橡皮線管
  • (D) 安全帽

正確答案:B

詳解:保護臂部的護具是橡皮肩套。

題號 7-29 單題頁

接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線多少公分以內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活線部分?

  • (A) 50公分
  • (B) 60公分
  • (C) 70公分
  • (D) 100公分

正確答案:B

詳解:依規定,活動範圍距高壓活線60公分以內,須用橡皮工具充分掩蔽。

題號 7-30 單題頁

使用橡皮線管、礙子套等無法掩蔽的跳線或引線等,可用( )加以掩蔽。

  • (A) 橡皮毯
  • (B) 橡皮橫擔套
  • (C) 厚防水帆布
  • (D) 橡皮肩套

正確答案:A

詳解:橡皮線管、礙子套無法掩蔽的跳線、引線,可用橡皮毯掩蔽。

題號 7-31 單題頁

橡皮工具於使用後,應加以檢查,清洗乾淨,並在內外表面散佈( )後收藏。

  • (A) 滑石粉
  • (B) 石灰粉
  • (C) 保護油
  • (D) 清潔粉

正確答案:A

詳解:橡皮工具使用後檢查、清洗乾淨,內外表面散佈滑石粉後收藏,防黏連。

題號 7-32 單題頁

活線建換電桿適用之包掩工具是

  • (A) 橡皮毯或20kV級塑膠毯
  • (B) 防水帆布
  • (C) 電桿套
  • (D) 橡皮線管

正確答案:A

詳解:活線建換電桿適用橡皮毯或20kV級塑膠毯包掩。

題號 7-33 單題頁

高壓活線作業人員戴用之安全帽其耐電壓為( )級。

  • (A) 11.4kV
  • (B) 15kV
  • (C) 20kV
  • (D) 25kV

正確答案:C

詳解:依官方答案,高壓活線作業安全帽耐電壓為20kV級。

題號 7-34 單題頁

高壓活線作業,利用機械設備建、拆電桿時,該機械應予以( )以策安全。

  • (A) 掩蔽
  • (B) 墊絕緣毯
  • (C) 接地
  • (D) 墊高

正確答案:C

詳解:活線作業時以機械建、拆電桿,該機械應接地,以防感應或漏電。

題號 7-35 單題頁

人員登桿所攜帶之橡皮手套以( )較方便安全。

  • (A) 拿在手上
  • (B) 放在帆布袋內
  • (C) 放在地上
  • (D) 放在工具袋內

正確答案:B

詳解:登桿攜帶的橡皮手套放在帆布袋內,可避免損傷,較方便安全。

題號 7-36 單題頁

橡皮手套的清洗時間是在活線工作

  • (A) 之前
  • (B) 之後
  • (C) 工作中
  • (D) 任何時間

正確答案:B

詳解:橡皮手套於活線工作之後清洗。

題號 7-37 單題頁

20kV級橡皮工具適用於( )20 kV線路之活線作業。

  • (A) 3φ4W 11.4kV
  • (B) 3φ3W 11.4 kV
  • (C) 3φ4W 20 kV
  • (D) 3φ3W

正確答案:A

詳解:20kV級橡皮工具適用於3φ4W 11.4kV線路的活線作業。

題號 7-38 單題頁

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,施行活線作業時,頭部離活線( )公尺處,應停止登桿,套上橡皮手套後再登桿。

  • (A) 0.6
  • (B) 0.8
  • (C) 1.0
  • (D) 1.2

正確答案:C

詳解:依台電規範,頭部離活線1.0公尺處應停止登桿,套上橡皮手套後再登桿。

題號 7-39 單題頁

活線掩蔽高壓裝腳礙子,適用之橡皮工具是

  • (A) 跳線管
  • (B) 橡皮線管
  • (C) 橡皮肩套
  • (D) 橡皮毯或礙子套

正確答案:D

詳解:活線掩蔽高壓裝腳礙子,適用橡皮毯或礙子套包覆。

題號 7-40 單題頁

使用橡皮手套時( )在手肘附近反折使用。

  • (A) 絕對不可以
  • (B) 依規定可以
  • (C) 必要時可以
  • (D) 可以隨意

正確答案:A

詳解:橡皮手套在手肘附近反折會損傷橡膠、降低絕緣,絕對不可反折使用。

題號 7-41 單題頁

活線作業中,桿下人員以連環繩將材料送至接近桿上工作人員時,速度要

  • (A) 加快
  • (B) 保持原速
  • (C) 緩慢
  • (D) 突然停止

正確答案:C

詳解:以連環繩送材料接近桿上人員時要緩慢,避免撞擊或碰觸活線。

題號 7-42 單題頁

配電線路活線工作時,工作人員的身體與支持物間必須保持

  • (A) 充分距離
  • (B) 充分掩蔽
  • (C) 良好接地
  • (D) 適當高度

正確答案:B

詳解:活線工作人員身體與支持物之間須充分掩蔽,防止觸電。

題號 7-43 單題頁

掩蔽接靠近活線之輕鋼橫擔,最適宜之橡皮工具為

  • (A) 礙子套
  • (B) 開關套
  • (C) 橫擔套
  • (D) 橡皮線管

正確答案:C

詳解:輕鋼橫擔靠近活線,最適宜以橫擔套掩蔽。

題號 7-44 單題頁

活線拆除掩蔽工具,其工作順序:

  • (A) 與掩蔽順序相同
  • (B) 與掩蔽順序相反
  • (C) 由下而上,由遠而近
  • (D) 視裝桿情形臨時決定

正確答案:B

詳解:拆除掩蔽工具順序與掩蔽順序相反,後掩蔽者先拆。

題號 7-45 單題頁

在電桿上進行活線作業;桿下人員及器材放置須保持約( )公尺的距離且在線路直角方向。

  • (A) 1.0
  • (B) 1.5
  • (C) 2.0
  • (D) 3.0

正確答案:D

詳解:桿下人員及器材距電桿約3公尺,並在線路直角方向,避免落物及感電。

題號 7-46 單題頁

活線作業時橡皮工具的傳送以( )傳送。

  • (A) 通索捆綁
  • (B) 直接往上拋
  • (C) 專用帆布袋
  • (D) 任何方式

正確答案:C

詳解:橡皮工具以專用帆布袋傳送,避免損傷,不可拋擲。

題號 7-47 單題頁

使用橡皮肩套時袖口部分應與橡皮手套袖口

  • (A) 重疊
  • (B) 分開
  • (C) 相接
  • (D) 分開二吋

正確答案:A

詳解:橡皮肩套袖口與橡皮手套袖口重疊,不留空隙,保護手臂不外露。

題號 7-48 單題頁

活線作業中,工作人員的背面儘量( )活線。

  • (A) 接觸
  • (B) 接近
  • (C) 少許接近
  • (D) 離開

正確答案:D

詳解:活線作業時背面盡量離開活線,避免身體後側碰觸。

題號 7-49 單題頁

勞工從事配電線路高壓活線作業時,除戴用防護具外,接近電路部分須設置( )用防護具。

  • (A) 隔離
  • (B) 絕緣
  • (C) 導電
  • (D) 隔熱

正確答案:B

詳解:勞工從事高壓活線作業,除戴防護具外,接近電路部分須設置絕緣用防護具。

題號 7-50 單題頁

勞工於11,400伏特電路從事活線作業時,身體與掩蔽後之導體接近界限距離應保持多少公分以上

  • (A) 60
  • (B) 40
  • (C) 30
  • (D) 20

正確答案:D

詳解:依官方答案,11,400V活線作業身體與掩蔽後導體接近界限距離為20公分以上。

題號 7-51 單題頁

配電線路施工使用之橡皮手套、橡皮肩套等安全護工具,依規定每間隔多久須做耐電壓試驗一次

  • (A) 1個月
  • (B) 3個月
  • (C) 5個月
  • (D) 6個月

正確答案:D

詳解:橡皮手套、肩套等安全護工具,依規定每6個月做耐電壓試驗一次。

題號 7-52 單題頁

配電線路施工使用之絕緣鞋及盔型電氣安全帽等安全護具,依規定每間隔多久須做耐電壓試驗一次

  • (A) 一個月
  • (B) 二個月
  • (C) 三個月
  • (D) 半年

正確答案:D

詳解:絕緣鞋與電氣安全帽,依規定每半年做耐電壓試驗一次。

題號 7-53 單題頁

配電線路施工使用之安全絕緣鞋,其絕緣耐電壓試驗之測試電壓為( )連續測試一分鐘以上。

  • (A) 10,000伏特
  • (B) 15,000伏特
  • (C) 20,000伏特
  • (D) 25,000伏特

正確答案:B

詳解:依規定,安全絕緣鞋耐電壓試驗電壓15,000伏特,連續測試1分鐘以上。

題號 7-54 單題頁

活線掩蔽橫擔押以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 600mm跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橫擔套

正確答案:B

詳解:依官方答案,活線掩蔽橫擔押最適宜使用600mm跳線管。

題號 7-55 單題頁

活線掩蔽低壓線架以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮橫擔套

正確答案:C

詳解:依官方答案,活線掩蔽低壓線架最適宜使用橡皮毯。

題號 7-56 單題頁

活線掩蔽懸垂礙子以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮橫擔套

正確答案:C

詳解:依官方答案,活線掩蔽懸垂礙子最適宜使用橡皮毯。

題號 7-57 單題頁

活線掩蔽低壓線路以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮橫擔套

正確答案:A

詳解:活線掩蔽低壓線路最適宜使用橡皮線管。

題號 7-58 單題頁

活線掩蔽高壓開關設備之套管以使用( )最適宜。

  • (A) 橡皮線管
  • (B) 橡皮跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮橫擔套

正確答案:C

詳解:依官方答案,活線掩蔽高壓開關設備套管最適宜使用橡皮毯。

題號 7-59 單題頁

活線掩蔽角鐵橫擔押以使用( )最適宜。

  • (A) 電桿絕緣包毯
  • (B) 600mm跳線管
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 300mm跳線管

正確答案:C

詳解:依官方答案,活線掩蔽角鐵橫擔押最適宜使用橡皮毯。

題號 7-60 單題頁

桿上活線作業掩蔽電桿頂部,最適宜之橡皮工具為

  • (A) 礙子套
  • (B) 電桿絕緣包毯
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 橡皮線管

正確答案:C

詳解:依官方答案,掩蔽電桿頂部最適宜使用橡皮毯。

題號 7-61 單題頁

5kV級橡皮手套適用於多少kV以下交流線路活線作業?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.0
  • (C) 0.8
  • (D) 0.6

正確答案:B

詳解:依規格,5kV級橡皮手套適用於1.0kV以下交流線路活線作業。

題號 7-62 單題頁

5kV級橡皮手套適於低壓線路活線作業,應每( )做耐壓試驗。

  • (A) 1年
  • (B) 半年
  • (C) 3個月
  • (D) 1個月

正確答案:B

詳解:5kV級橡皮手套依規定每半年做耐壓試驗。

題號 7-63 單題頁

3kV級橡皮手套適用於( )kV以下交流線路活線作業。

  • (A) 1.2
  • (B) 1.0
  • (C) 0.8
  • (D) 0.6

正確答案:D

詳解:依規格,3kV級橡皮手套適用於0.6kV以下交流線路活線作業。

題號 7-64 單題頁

3kV級橡皮手套適於低壓線路活線作業,應每( )做耐壓試驗。

  • (A) 1年
  • (B) 半年
  • (C) 3個月
  • (D) 1個月

正確答案:B

詳解:3kV級橡皮手套依規定每半年做耐壓試驗。

題號 7-65 單題頁

活線作業時地上工作人員應養成下列習慣,何者為誤?

  • (A) 送料應以順力,在接近桿上時稍轉緩慢
  • (B) 注意桿上工作人員之工作有無危險,若有危險時應予注意糾正
  • (C) 瞭解桿上工作人員之工作順序,接送工具及材料
  • (D) 須保持離電桿2公尺以上的距離

正確答案:D

詳解:依官方答案,須離電桿2公尺以上的說法有誤,應保持較大距離。

題號 7-66 單題頁

活線作業時地上工作人員應養成下列習慣,何者為誤?

  • (A) 送料時宜一名送料,一名控制
  • (B) 站於線路直角方向為妥
  • (C) 橡皮工具放在地上以方便傳遞
  • (D) 送料之綁法,須顧及桿上工作人員容易解開

正確答案:C

詳解:橡皮工具不可放在地上,以免沾污受損,應置於帆布袋,故C有誤。

題號 7-67 單題頁

活線作業橡皮工具之掩蔽順序原則何者有誤?

  • (A) 由近而遠
  • (B) 由下而上
  • (C) 非帶電體先掩蔽,帶電體後掩蔽
  • (D) 二人作業時,不可同時作不同相之掩蔽

正確答案:C

詳解:掩蔽原則為先帶電體、後非帶電體,故C有誤。

題號 7-68 單題頁

桿上活線作業,下列何者不屬於安定之腳踏處所

  • (A) 橫擔
  • (B) 安全腳踏釘
  • (C) 安全腳踏板
  • (D) 穿設16∮×450mm鍍鋅螺栓做腳踏位置

正確答案:D

詳解:螺栓當腳踏位置不穩定,不屬安定的腳踏處所。

題號 7-69 單題頁

40kV級橡皮手套

  • (A) 適於22.8kV線路活線施工作業
  • (B) 不適於22.8kV線路活線施工作業
  • (C) 適於11.4kV線路活線施工作業
  • (D) 不適於22.8kV線路設備操作作業

正確答案:B

詳解:依官方答案,40kV級橡皮手套不適於22.8kV線路活線施工作業。

題號 7-70 單題頁

使用昇空工程車從事活線作業時,下列敘述何者有誤?

  • (A) 作業前連絡復閉電驛改為閉鎖
  • (B) 輪胎應放置止滑墊木
  • (C) 昇空臂已具絕緣,車體可不用接地
  • (D) 升空桶內不宜放置其他雜物

正確答案:C

詳解:昇空車體仍需接地,不可因昇空臂絕緣而省略,故C有誤。

題號 7-71 單題頁

桿上活線作業前應先備妥充分的防護工具,倘橡皮線管不足使用時,可以何種防護工具替代?

  • (A) 橡皮跳線管
  • (B) 橡皮毯
  • (C) 電桿絕緣包毯
  • (D) 橡皮橫擔套

正確答案:B

詳解:橡皮線管不足時,可以橡皮毯替代掩蔽。

題號 7-72 單題頁

活線作業因行動範圍受拘束,腳踏處所之選定及設置宜審慎,從事掩蔽工作時,腳踏位置一般以離活線工作處約( )之間為宜。

  • (A) 1.20~1.4m
  • (B) 1.30~1.50m
  • (C) 1.40~1.60m
  • (D) 1.50~1.70m

正確答案:D

詳解:依官方答案,從事掩蔽工作時腳踏位置約離活線處1.50~1.70m。

題號 7-73 單題頁

活線作業因行動範圍受拘束,腳踏處所之選定及設置宜審慎,從事活線工作時,腳踏位置一般以離活線工作處約多少距離間為宜

  • (A) 1.20~1.4m
  • (B) 1.30~1.50m
  • (C) 1.40~1.60m
  • (D) 1.50~1.70m

正確答案:A

詳解:依官方答案,從事活線工作時腳踏位置約離活線處1.20~1.4m。

常見問題

配電線路裝修丙級學科有幾題?

本題庫為 V114090111 版,共 617 題,其中圖片題 22 題,分七個工作項目。

配電線路裝修丙級學科幾分及格?

學科共 80 題單選,每題 1.25 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。

配電線路裝修丙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

配電線路裝修丙級題庫會考計算題嗎?

會。電工常識與配電設備兩章有電阻、功率、變壓器電流等計算,建議多練並熟記常用公式。

配電線路裝修丙級怎麼準備最快?

先練電工常識與配電設備,再背裝桿架線的數字規定,考前用正式模擬測驗時間。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。