配電線路裝修甲級題庫
配電線路裝修甲級學科841題,含複選題,免費練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090113(114/09/01 公告,112/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 841 題,分 5 個工作項目,其中複選題 240 題、圖片題 80 題 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做架空外線施工311題,再做電工專業知識174題與地下配電150題,三章佔近四分之三。
題目常引用輸配電設備裝置規則與台電施工數字;複選題全對才給分,用錯題複習補強。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 電工專業知識 | 174 題 |
| 架空外線施工與運轉維護 | 311 題 |
| 地下配電施工與運轉維護 | 150 題 |
| 配電設備 | 123 題 |
| 活線作業 | 83 題 |
- 電工專業知識
- 考電壓電流相角差、三相Δ電路線電流、功率因數改善與電容器容量,以及RLC串聯電路計算。
- 架空外線施工與運轉維護
- 考輸配電設備裝置規則的間隔、台電架空配電施工的電桿埋深與裝桿方式,以及線路壓降計算。
- 地下配電施工與運轉維護
- 考供電與通訊管路隔距、管溝回填修復、電纜加壓試驗、人孔內接頭位置與終端接頭壓接。
- 配電設備
- 考絕緣礙子乾閃絡電壓、矽橡膠套管、桿上變壓器BIL、復閉器容量,以及避雷器接地導體線徑。
- 活線作業
- 考活線作業前的復閉電驛閉鎖、人體與支持物的間隔、活線清洗礙子,以及絕緣工具耐壓測試。
完整題目
電工專業知識
電壓Esin(ωt+30°)與電流Icos(ωt-90°)間之相角差為
- (A) 30°
- (B) 60°
- (C) 90°
- (D) 120°
正確答案:A
詳解:Icos(ωt-90°)=Isin(ωt),與Esin(ωt+30°)相比,相位差為30°。
正弦波電流i=300sin(377t-π/6)之頻率為
- (A) 25Hz
- (B) 30Hz
- (C) 50Hz
- (D) 60Hz
正確答案:D
詳解:ω=2πf=377,f=377÷(2×3.14)≈60Hz。
1.2×50μS代表
- (A) 衝擊電壓波形
- (B) 短路容量波形
- (C) 瞬時電流波形
- (D) 干擾電波波形
正確答案:A
詳解:1.2×50μs是標準雷擊衝擊電壓波形,波前1.2μs、半峰值波尾50μs。
如下波形圖,v₁(t)與v₂(t)相位關係為

- (A) v₁(t)領先v₂(t) 105°
- (B) v₂(t)領先v₁(t) 105°
- (C) v₁(t)滯後v₂(t)150°
- (D) v₂(t)滯後v₁(t) 150°
正確答案:A
詳解:v₁在45°處穿零而v₂在60°之後,兩者相差45+60=105°,故v₁領先v₂ 105°。
一交流電路之電壓瞬時值為e(t)=141sin(314t+30°),此電壓波有效值之峰值為
- (A) 141V
- (B) 100V
- (C) 86.6V
- (D) 70.5V
正確答案:B
詳解:e=141sin(314t+30°)的最大值141V,有效值=141÷√2=100V。
三相交流220V線路接供8.6kW、功率因數80%之三相平衡負載,則線路電流為
- (A) 16.5安培
- (B) 28.2安培
- (C) 49安培
- (D) 87安培
正確答案:B
詳解:I=P÷(√3×V×pf)=8,600÷(1.732×220×0.8)≈28.2A。
三個均為10歐姆之電阻,連結成△形後各角點再接於三相220V電路上,則線電流應為
- (A) 10安培
- (B) 20安培
- (C) 38安培
- (D) 48安培
正確答案:C
詳解:△接線每相電流=220÷10=22A,線電流=√3×22≈38A。
一單相三線式線路,當兩條相線電流均為100安培時,中性線電流為
- (A) 0安培
- (B) 25安培
- (C) 50安培
- (D) 100安培
正確答案:A
詳解:單相三線式兩相線電流相等(平衡)時,中性線電流互相抵消為0A。
I1= sin ωt與i2= sin(ωt-180°)兩電流之差以均方根值表示時應為

- (A) 2安培
- (B) 4安培
- (C) 6安培
- (D) 8安培
正確答案:A
詳解:依官方答案,兩電流有效值相差2A;若i₂反相相加為(√50-√18)sin,有效值2A。
一正弦波電流之有效值為A安培,其最大值應為
- (A) (2/π)A安培
- (B) (1/√ 2)A安培
- (C) √2A安培
- (D) (π/2)A安培
正確答案:C
詳解:正弦波最大值=√2×有效值,即√2A。
每秒鐘通過導體截面之電量為1庫侖時,該電流強度為
- (A) 0.1安培
- (B) 1安培
- (C) 10安培
- (D) 100安培
正確答案:B
詳解:電流=電量÷時間,1庫侖/秒=1安培。
交流電之有效值亦可稱為
- (A) 最大值
- (B) 均方根值
- (C) 平均值
- (D) 瞬時值
正確答案:B
詳解:交流電的有效值又稱均方根值(rms)。
如下圖電路,當開關S投入後,電流Io為

- (A) 0A
- (B) 5A
- (C) 5.5A
- (D) 6.0A
正確答案:C
詳解:S閉合:(10∥10)+(20∥20)=15Ω,加5Ω共20Ω,Io=110÷20=5.5A。
如下圖電路,當開關S投入後,流經A、B兩點之電流Io為

- (A) 0A
- (B) 5A
- (C) 5.5A
- (D) 6.0A
正確答案:A
詳解:電橋10:20=10:20平衡,A、B兩點等電位,流經S的電流為0A。
如下圖電路,當開關S開啟後,電流Io為

- (A) 0A
- (B) 5A
- (C) 5.5A
- (D) 6.0A
正確答案:C
詳解:S開啟:(10+20)∥(10+20)=15Ω,加5Ω共20Ω,Io=110÷20=5.5A。
三相交流220V線路接供8.6kW、無效功率因數為0.6之三相平衡負載,該線路的電流約為
- (A) 28.2A
- (B) 37.6A
- (C) 48.9A
- (D) 65.2A
正確答案:A
詳解:無效功率因數0.6即sinθ=0.6,功率因數0.8,I=8,600÷(√3×220×0.8)≈28.2A。
某三相電動機,每相阻抗為6+j8Ω,連結成Y型,接入220伏特電路,則線電流約為
- (A) 12.7A
- (B) 22.0A
- (C) 21.2A
- (D) 15.9A
正確答案:A
詳解:Y接每相電壓=220÷√3≈127V,Z=√(6²+8²)=10Ω,I=127÷10≈12.7A。
有一交流電流i(t)=141.4sin377t安培,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電流最大值為141.4A
- (B) 電流有效值為100A
- (C) 電流之頻率為50Hz
- (D) 電流之相位角為0
正確答案:C
詳解:ω=377,f=377÷2π=60Hz,不是50Hz,故C錯誤。
下圖(5)電路,流過8Ω電阻的電流為

- (A) 4A
- (B) 3A
- (C) 2A
- (D) 1A
正確答案:C
詳解:由圖列式求解,8Ω電阻(與100Ω、200Ω等並串聯)分得電流約2A。
三相平衡之Δ電路,若相電流為10 A,則其線電流為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
一三相電路如下圖,電源相序為a-b-c,電壓𝑉¯Vab=173.2∠30°伏特,則𝐼¯Ic

- (A) 10∠90°A
- (B) 17.3∠90°A
- (C) 10∠60°A
- (D) 17.3∠60°A
正確答案:C
詳解:Y接每相Van=100∠0°,Vcn=100∠120°,Z=5+j5√3=10∠60°,Ic=10∠60°A。
下圖電路達穩態時,流經10Ω電阻之電流為

- (A) 0A
- (B) 1A
- (C) 2A
- (D) 4A
正確答案:A
詳解:穩態時電感視為短路、電容視為開路,2H短路使10Ω兩端等電位,電流為0A。
低壓配電線之線路長度、負載、電壓、線徑均一定時,單相三線式之電壓降百分率為單相二線式電壓降百分率之
- (A) 100%
- (B) 66%
- (C) 50%
- (D) 25%
正確答案:D
詳解:依官方答案,單相三線式電壓降百分率為單相二線式的25%(同負載、線徑、電壓條件)。
如下電路圖,電壓計指示電壓為

- (A) 45伏特
- (B) 55伏特
- (C) 65伏特
- (D) 75伏特
正確答案:B
詳解:三角形負載為10∥(5+5)=5Ω,總電阻10Ω,I=11A,5Ω電阻壓降=55V。
一交流電壓為V(t)=100sin(314t-30゜),則電壓最大值(Vm)及t=0.01秒時之瞬間電壓[V₍₀.₀₁₎]各為
- (A) Vm=141V,V₍₀.₀₁₎=100V
- (B) Vm=100V,V₍₀.₀₁₎=100V
- (C) Vm=141V,V₍₀.₀₁₎=50V
- (D) Vm=100V,V₍₀.₀₁₎=25V
正確答案:C
詳解:依官方答案,最大值取141V;t=0.01s時v=100sin(3.14-0.52)=50V。
一平衡三相Y結電源;相序為a - b - c,若¯Vab=220∠120°,則
- (A) ¯ Vbc=220∠-120°
- (B) ¯Vca=220∠120°
- (C) ¯Vca=220∠0°
- (D) ¯Vbc=220∠0°
正確答案:D
詳解:相序a-b-c,Vbc落後Vab 120°,220∠(120°-120°)=220∠0°。
一單相三線式電路如下圖,當中性線在K處斷線時,bc間電壓約為

- (A) 75V
- (B) 125V
- (C) 100V
- (D) 150V
正確答案:B
詳解:中性線斷線,負載R₁=2Ω、R₂≈3.33Ω串聯接200V,bc間=200×3.33÷5.33≈125V。
如下圖所示,三相三線Δ380V不接地系統,當系統平衡時,其線對地電壓為

- (A) 220V
- (B) 380V
- (C) 視接地電阻高低而定
- (D) 0V
正確答案:D
詳解:三相三線△不接地系統平衡時,對地電壓經電錶測得為0V。
低壓單相三線接戶線之中性線斷線時,負載較大相線之電壓
- (A) 較高
- (B) 一樣
- (C) 較低
- (D) 時高時低
正確答案:C
詳解:中性線斷線時,負載較大(電阻較小)相的分壓較低,負載較小者電壓升高。
一電感器L為0.025H,接入交流頻率為60Hz之電路,則等效電阻約為
- (A) 5.4歐姆
- (B) 9.4歐姆
- (C) 15.7歐姆
- (D) 20歐姆
正確答案:B
詳解:XL=2πfL=2×3.14×60×0.025≈9.4Ω。
一線圈加直流220伏特電壓時通過電流55安培,加交流220伏特電壓時通過電流為44安培,則此線圈之電阻R及電感抗X值各為多少歐姆?
- (A) R=4,X=5
- (B) R=5,X=4
- (C) R=3,X=4
- (D) R=4,X=3
正確答案:D
詳解:R=220÷55=4Ω,Z=220÷44=5Ω,X=√(5²-4²)=3Ω。
一燈泡標註110V 60W,則該燈泡之電阻約為
- (A) 60Ω
- (B) 100Ω
- (C) 190Ω
- (D) 200Ω
正確答案:D
詳解:R=V²÷P=110²÷60≈200Ω。
下圖電路a、b兩端之等效電阻為

- (A) (1/3)R
- (B) (2/3)R
- (C) R
- (D) (4/3)R
正確答案:C
詳解:設a為V,右側兩點電位各為V/2,總電流V/R,故等效電阻為R。
純電阻性負載之特性為
- (A) 電流超前電壓相位90°
- (B) 電壓超前電流相位90 °
- (C) 電流與電壓同相位
- (D) 電壓超前電流相位30°
正確答案:C
詳解:純電阻負載的電流與電壓同相位。
電阻並聯之電路,各電阻之電流分流與其電阻值成
- (A) 正比
- (B) 反比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:B
詳解:並聯電路電壓相同,各支路電流與電阻值成反比。
一0.1亨利之電感線圈與20歐姆之電阻串聯,接於100伏特、25赫茲電源,其阻抗約為
- (A) 20歐姆
- (B) 25歐姆
- (C) 32歐姆
- (D) 45歐姆
正確答案:B
詳解:XL=2π×25×0.1≈15.7Ω,Z=√(20²+15.7²)≈25Ω。
一電路圖如下,其總阻抗為

- (A) 50√2∠-45°Ω
- (B) 50√2∠45°Ω
- (C) 50∠-45 °Ω
- (D) 50∠45°Ω
正確答案:A
詳解:R=50Ω,Xc=1÷(377×53μ)≈50Ω,Z=50-j50=50√2∠-45°Ω。
一交流三相11.4kV配電線路之負載為800kW,每線之電流均為50安培時,該負載之功率因數為
- (A) 60%
- (B) 80%
- (C) 90%
- (D) 100%
正確答案:B
詳解:P=√3VIcosθ,800k=1.732×11.4k×50×cosθ,功率因數≈0.8。
功率因數為0.8之100kVA負載,加入50kVAR電容器改善其功率因數後,視在功率約為
- (A) 80 kVA
- (B) 90 kVA
- (C) 100 kVA
- (D) 110 kVA
正確答案:A
詳解:P=80kW,Q=60kVAR,加50kVAR電容後Q=10,S=√(80²+10²)≈80kVA。
電阻R與感抗X串聯之電路,若X/R=1/√3時,其功率因數為
- (A) 1/√2
- (B) √2/3
- (C) 1/2
- (D) √3/2
正確答案:D
詳解:tanθ=X/R=1/√3,θ=30°,功率因數cos30°=√3/2。
一交流三相11.4kV配電線路,測得每線之電流均為100A時,設電力計之指示為1600kW,則該線路功率因數約為
- (A) 100%
- (B) 90%
- (C) 80%
- (D) 70%
正確答案:C
詳解:S=√3×11.4k×100≈1,975kVA,功率因數=1,600÷1,975≈0.8。
功率因數為
- (A) 有效功率與無效功率之比值
- (B) 有效功率與視在功率之比值
- (C) 無效功率與有效功率之比值
- (D) 視在功率與有效功率之比值
正確答案:B
詳解:功率因數=有效功率÷視在功率(cosθ=P/S)。
一電路欲將80kW負載之功率因數自0.8提高為1,應裝設並聯電容器之容量為
- (A) 50 kVAR
- (B) 60 kVAR
- (C) 70 kVAR
- (D) 80kVAR
正確答案:B
詳解:P=80kW、pf0.8時Q=60kVAR,要提高到1須補償全部無效功率60kVAR。
一電路中,25kVA負載之功率因數為0.8時,該負載吸收之無效電力為
- (A) 12.5 kVAR
- (B) 15 kVAR
- (C) 20 kVAR
- (D) 25kVAR
正確答案:B
詳解:Q=S×sinθ=25×0.6=15kVAR(sinθ=√(1-0.8²)=0.6)。
某三相電路,線電壓為220V,、線電流為150A,其負載有效功率為40kW,則該負載之功率因數為
- (A) 0.6
- (B) 0.7
- (C) 0.8
- (D) 1.0
正確答案:B
詳解:pf=P÷(√3VI)=40,000÷(1.732×220×150)≈0.7。
一60Hz、22kV三相系統電路,接入一具激磁電流2.5%、阻抗6%、容量2000kVA變壓器,當變壓器滿載時,無效功率為
- (A) 50kVAR
- (B) 120kVAR
- (C) 170kVAR
- (D) 500kVAR
正確答案:C
詳解:激磁無效功率2%×……:2.5%×2,000=50kVAR,阻抗6%×2,000=120kVAR,合計170kVAR。
一負載平衡之電動機接於三相200伏特電源,測得電流15安培、功率3000瓦,其功率因數為
- (A) 1.00
- (B) 0.87
- (C) 0.64
- (D) 0.58
正確答案:D
詳解:pf=P÷(√3VI)=3,000÷(1.732×200×15)≈0.58。
一電感性負載消耗功率200kW,無效功率200kVAR,如欲將其功率因數提高為0.8,需加裝電容器容量為
- (A) 40kVAR
- (B) 50kVAR
- (C) 66.6kVAR
- (D) 80kVAR
正確答案:B
詳解:P=200kW、Q=200kVAR;pf0.8時Q'=150kVAR,需補償200-150=50kVAR。
一6Ω電阻與一個電感器串聯之電路,接入60Hz電源時,其功率因數為0.6,若電源頻率增加為90Hz時,該電路功率因數為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如下圖所示電路,其功率因數為

- (A) 0.25
- (B) 0.5
- (C) 0.707
- (D) 0.866
正確答案:C
詳解:每相阻抗30+30=60Ω電阻、電感各30Ω,Z=30+j30,pf=30÷42.4≈0.707。
一單相交流電路,電源電壓為v(t)=200sin(300t+30°)V,負載消耗之平均功率為4kW,功率因數為0.8滯後,若要將該電路之功率因數提高至1.0,則需並聯多少電容量之電容器?
- (A) 250μF
- (B) 667μF
- (C) 500μF
- (D) 300μF
正確答案:C
詳解:有效值V=200÷√2,Q=3kVAR,C=Q÷(ωV²)=3,000÷(300×20,000)=500μF。
一交流電源供給一電感性負載用電,測得有效功率500W與無效功率500VAR,則其功率因數為
- (A) 0.707領先
- (B) 0.5落後
- (C) 0.707落後
- (D) 0.5領先
正確答案:C
詳解:P=Q=500,S=707,pf=500÷707=0.707;電感性負載,電流落後。
3ψ4W11,400伏特高壓用戶,其負載為1,200kW功率因數為0.8,欲將功率因數提高至1,則需增加之電容器容量為
- (A) 600 kVAR
- (B) 700 kVAR
- (C) 800 kVAR
- (D) 900 kVAR
正確答案:D
詳解:P=1,200kW、pf0.8,Q=900kVAR;提高到1須補償900kVAR。
3ψ4W 11.4kV線路負載電流50A時,消耗功率為800kW,則其功率因數為
- (A) 91%
- (B) 81%
- (C) 71%
- (D) 61%
正確答案:B
詳解:pf=800k÷(1.732×11.4k×50)≈0.81,即81%。
純電容性負載之特性為
- (A) 電流超前電壓相位90°
- (B) 電壓超前電流相位90 °
- (C) 電流與電壓同相位
- (D) 電壓超前電流相位30°
正確答案:A
詳解:純電容負載電流超前電壓90°。
某線圈接入直流100伏特電壓時,通過電流為25安培,接入100伏特交流電壓時,電流為20安培,此線圈之感抗為
- (A) 1Ω
- (B) 2Ω
- (C) 3Ω
- (D) 4 Ω
正確答案:C
詳解:R=100÷25=4Ω,Z=100÷20=5Ω,XL=√(5²-4²)=3Ω。
一線圈之電阻為30Ω,在電源頻率為50Hz時,總阻抗為50Ω,當電源頻率調為200Hz時,該線圈電之感抗為
- (A) 100Ω
- (B) 120Ω
- (C) 140Ω
- (D) 160 Ω
正確答案:D
詳解:50Hz時X=√(50²-30²)=40Ω;頻率變4倍,感抗變4倍=160Ω。
一RL串聯電路,電阻R=4Ω,感抗XL=3Ω,下列敘述何者正確?
- (A) 總阻抗為7Ω
- (B) 電壓滯後電流53度
- (C) 電壓超前電流53度
- (D) 總阻抗為5 Ω
正確答案:D
詳解:依官方答案,Z=√(4²+3²)=5Ω;電感性,電壓超前電流約37°。
一RL串聯電路,電源v(t)=100 sin377t、電阻R=10Ω、電流i=5A,該電路之總阻抗為多少歐姆?
- (A) 20∠0°
- (B) 20∠30°
- (C) 20∠45°
- (D) 20∠ 60 °
正確答案:D
詳解:Z=Vm÷Im=100÷5=20Ω,cosθ=R÷Z=0.5,θ=60°,Z=20∠60°。
下圖係

- (A) LC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (B) LC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (C) RLC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (D) RLC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
正確答案:A
詳解:曲線在XL=XC處電流最大,為LC串聯諧振的電流與頻率關係。
一RC串聯電路,電源電壓v=100伏特、阻抗R=10Ω、容抗Xc=10Ω,則電源電流為多少安培(A)?
- (A) 5A
- (B) 5√2A
- (C) 5√3A
- (D) 10√2A
正確答案:B
詳解:Z=√(10²+10²)=10√2Ω,I=100÷10√2=5√2A。
如下圖所示RC串聯電路,則

- (A) 平均功率P=1000W
- (B) 無效功率絕對值Q=2000VAR
- (C) 電流均方根值I=10A
- (D) 功率因數PF=0.5
正確答案:B
詳解:Z=10-j10,I=200÷14.1=14.1A;P=I²R=2,000W,Q=I²Xc=2,000VAR,pf=0.707。
LC並聯電路中,線路頻率低於諧振頻率時
- (A) 線路呈「電容性」,電壓相位滯後電流
- (B) 線路呈「電容性」,電壓相位導前電流
- (C) 線路呈「電感性」,電壓相位滯後電流
- (D) 線路呈「電感性」,電壓相位導前電流
正確答案:D
詳解:LC並聯低於諧振頻率時電感支路電流較大,線路呈電感性,電壓導前電流。
RL並聯電路中,R=10Ω,XL=10Ω,電源電壓V=100伏特,則電源電流為
- (A) 5A
- (B) 5√2A
- (C) 10√2A
- (D) 10A
正確答案:C
詳解:IR=10A,IL=10A,兩者相差90°,I=√(10²+10²)=10√2A。
一RC並聯電路如下圖,保險絲容量為10安培,可調電容器之電容量設定於100μF時,IC=2A,為確保保險絲不致熔斷,則電容量須設定於何範圍內?

- (A) 200μF以下
- (B) 300μF以下
- (C) 400μF以下
- (D) 500μF以下
正確答案:A
詳解:依官方答案,總電流上限10A、IR=6A,IC可增至4A即2倍,故200μF以下。
RC並聯電路中,電阻R=4Ω,電容抗XL=3Ω,則電路總阻抗為
- (A) 2.4 ∠-53°Ω
- (B) 2.4∠53°Ω
- (C) 2.4∠-37°Ω
- (D) 2.4∠37°Ω
正確答案:A
詳解:Z=R·(-jXc)÷(R-jXc)=(4×-j3)÷(4-j3)=2.4∠-53°Ω。
一RC並聯電路,電源電壓v=100伏特、阻抗R=10Ω、容抗Xc=10Ω,則電源電流為多少安培(A)?
- (A) 5A
- (B) 5√2A
- (C) 5√3A
- (D) 10√2A
正確答案:D
詳解:IR=100÷10=10A,IC=10A,I=√(10²+10²)=10√2A。
如下圖所示RC並聯電路,該電路之功率因數為

- (A) 0.87
- (B) 0.80
- (C) 0.71
- (D) 0.50
正確答案:D
詳解:G=1/40,B=1/23,pf=G÷√(G²+B²)=0.025÷0.05=0.5。
將15Ω電阻和50μF電容並聯後,接於角速度1000 rad/sec、電壓80∠ 0°V之電源,則其電抗功率為
- (A) 960 VAR
- (B) 640 VAR
- (C) 160 VAR
- (D) 320 VAR
正確答案:D
詳解:Xc=1÷(1000×50μ)=20Ω,Ic=80÷20=4A,Q=V×Ic=320VAR。
一110伏特、60赫茲單相電源之電路,接入由電阻與電容並聯組成之負載,測得負載電流10安培及550瓦特之功率,則此負載電流與電壓之關係為
- (A) 電流滯後電壓60°
- (B) 電流超前電壓30°
- (C) 電流超前電壓60°
- (D) 電流滯後電壓30°
正確答案:C
詳解:S=110×10=1,100VA,pf=550÷1,100=0.5,θ=60°;電容性負載電流超前電壓60°。
一20Ω電阻和10Ω感抗並聯之交流電路,當電源頻率提升時,其總電流將
- (A) 下降
- (B) 上升
- (C) 不一定
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:頻率升高,感抗增大,電感支路電流減小,總電流下降。
下圖電路中,J為定電流電源,R1=3Ω,R2=6Ω,R為6、9、12及15 Ω四檔可調式變阻器,當R調整至( )時,其所消耗電力最大。

- (A) 6Ω
- (B) 9Ω
- (C) 12Ω
- (D) 15Ω
正確答案:A
詳解:定電流源下負載R的功率最大值出現在R等於並聯的R2=6Ω時。
如下電路圖,開關SW未投入前,電容電量為零庫侖、電感磁通量為零韋伯,當開關SW投入(ON)瞬間,流經18Ω電阻之電流為

- (A) 0.2A
- (B) 0.3A
- (C) 0.4A
- (D) 0.5A
正確答案:C
詳解:通電瞬間電容視為短路(剩12Ω)、電感視為開路;18∥12=7.2Ω,總10Ω,I=1A,18Ω電流=7.2÷18=0.4A。
一電路如下圖,當開關SW閉合,電路穩定後,其電流I為

- (A) 1.2A
- (B) 2A
- (C) 3A
- (D) 4A
正確答案:B
詳解:穩定時電容開路、電感短路;5Ω與10Ω串聯,I=30÷15=2A。
一RLC串並聯電路如下圖,R=3Ω、XL=4Ω、XC=2Ω、電流IL= 4.5∠0° A安培,則電阻電流IR為

- (A) 2A
- (B) 4A
- (C) 6A
- (D) 8A
正確答案:C
詳解:並聯端電壓=4.5×4=18V,IR=18÷3=6A。
交流電路如下圖,v=1200∠0゜V、Z₁=60+j0Ω、Z₂=45+j12Ω、Z₃=30-j24Ω,則Z₁所吸收之功率為

- (A) 72kW
- (B) 24kW
- (C) 20kW
- (D) 12kW
正確答案:B
詳解:Z₁電流=1,200÷60=20A,P=I²R=20²×60=24kW。
R-L-C串聯電路中,當發生共振時,電路之電流為
- (A) 最大
- (B) 最小
- (C) 零
- (D) 時大時小
正確答案:A
詳解:串聯諧振時XL=XC,阻抗最小(Z=R),電流最大。
有一R-L-C串聯電路,電源電壓為120伏特,線路電阻為6歐姆、感抗為12歐姆、容抗為4歐姆,則流通該電路之電流為
- (A) 8安培
- (B) 10安培
- (C) 12安培
- (D) 16安培
正確答案:C
詳解:Z=√(6²+(12-4)²)=10Ω,I=120÷10=12A。
有一RLC串聯電路,當線路形成共振現象時,其共振頻率為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
一RLC串聯電路,R=100Ω、L=0.1H、C=100μF,則諧振頻率為
- (A) 50 Hz
- (B) 100 Hz
- (C) 150 Hz
- (D) 200 Hz
正確答案:A
詳解:f=1÷(2π√LC)=1÷(2π√(0.1×100×10⁻⁶))≈50Hz。
一RLC串聯電路如下圖,當電源電壓為10∠0°、電源電流為1∠0°時,電源頻率為

- (A) 1/πHz
- (B) 10/πHz
- (C) 100/πHz
- (D) 1000/πHz
正確答案:C
詳解:V與I同相、Z=R=10,已諧振,ω=1÷√(0.5×50μ)=200,f=100/πHz。
下列何者非RLC串聯電路諧振時所具有的特性?
- (A) 電路阻抗Z=R
- (B) 電路阻抗最大
- (C) 功率因數P.F.=1
- (D) Xc=XL
正確答案:B
詳解:串聯諧振時阻抗最小(Z=R),不是最大。
一RLC串聯電路,阻抗R=5Ω、電感L=0.5mH、電容C=0.2μF,電源電壓Vs=20伏特,電路諧振時電感電壓為
- (A) 100V
- (B) 200V
- (C) 300V
- (D) 400V
正確答案:B
詳解:ω=1÷√LC=10⁵,XL=50Ω,電流4A,VL=4×50=200V。
一RLC串聯電路如下圖,該電路總阻抗為

- (A) 5∠53°Ω
- (B) 5∠-53°Ω
- (C) 5 ∠37°Ω
- (D) 5∠-37°Ω
正確答案:A
詳解:Z=3+j(6-2)=3+j4=5∠53°Ω。
一RLC串聯電路如下圖,當頻率為200HZ時,XC=-j25Ω、XL=j400Ω,當頻率諧振時,該電路電流為

- (A) 4A
- (B) 0.25A
- (C) 0.22A
- (D) 5A
正確答案:D
詳解:諧振時XL=XC,阻抗只剩電阻20Ω,電流最大,I=100÷20=5A。
一RLC串聯電路,當頻率5kHz時,阻抗R=20Ω、感抗XL=25Ω、容抗XC=36W,若調整頻率使電路諧振,則諧振頻率為
- (A) 3.5kHz
- (B) 4.2kHz
- (C) 6kHz
- (D) 7.2kHz
正確答案:C
詳解:諧振頻率=f×√(XC÷XL)=5k×√(36÷25)=6kHz。
下圖係

- (A) LC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (B) LC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (C) RLC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (D) RLC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
正確答案:C
詳解:曲線在XL=XC處呈電阻性、電流最大為V/R,是RLC串聯電路的電流與頻率關係。
如下圖RLC串聯電路,當電路諧振時,電流i(t)為

- (A) 10sin (10t)A
- (B) sin (10t - 45°)A
- (C) sin (10t)A
- (D) (D)10sin (10t - 45°)A
正確答案:A
詳解:共振時阻抗=R=10Ω,I=100÷10=10A,與電壓同相,i(t)=10sin(10t)A。
如下圖所示RLC串聯電路,當電流為最大值時,C值為

- (A) 20μF
- (B) 10μ F
- (C) 50μF
- (D) 1000μF
正確答案:A
詳解:電流最大即諧振,ω=2π×159≈1000,XL=50Ω,XC須=50Ω,C=1÷(1000×50)=20μF。
一頻率為50Hz之RLC電路,測得R=10Ω、XL= 400Ω、XC=256Ω,欲使該電路之功率因數等於1時,則必須調整頻率至
- (A) 100Hz
- (B) 80Hz
- (C) 60Hz
- (D) 40Hz
正確答案:D
詳解:pf=1即諧振,f₀=50×√(256÷400)=40Hz。
一電路為100V、50 Hz、R = 5Ω、XL = 100Ω、XC = 1Ω之RLC串聯電路,其諧振頻率為
- (A) 6Hz
- (B) 4Hz
- (C) 3Hz
- (D) 5Hz
正確答案:D
詳解:諧振頻率=50×√(XC÷XL)=50×√(1÷100)=5Hz。
如下圖RLC串聯電路,其視在功率為

- (A) 1200VA
- (B) 960VA
- (C) 900VA
- (D) 720VA
正確答案:D
詳解:Z=12+j(12-28)=12-j16,|Z|=20Ω,I=120÷20=6A,S=120×6=720VA。
如下圖所示RLC串聯電路,其消耗功率為

- (A) 1200W
- (B) 1600W
- (C) 2000W
- (D) 2400W
正確答案:D
詳解:依官方答案,消耗功率為2,400W;由圖Z=3+j4=5Ω,I=20A,P=I²R。
如下圖所示電路,其阻抗為

- (A) 50Ω電壓導前電流
- (B) 70Ω電壓導前電流
- (C) 50Ω電壓滯後電流
- (D) 70Ω電壓滯後電流
正確答案:A
詳解:Z=√(30²+(140-100)²)=50Ω,呈電感性,電壓導前電流。
如下圖所示電路,若可變電阻器R由30Ω起持續增加,電路之功率因數變化為

- (A) 增大
- (B) 先增大後再減小
- (C) 減小
- (D) 先減小後再增加
正確答案:A
詳解:X=140-100=40Ω,R增加,pf=R÷√(R²+40²)隨R增大而增大。
如下圖RLC串聯電路,當電路諧振時,電感L為

- (A) 100H
- (B) 0.1H
- (C) 10H
- (D) 1H
正確答案:D
詳解:ω=10,XC=1÷(10×0.01)=10Ω,諧振時XL=10Ω,L=10÷10=1H。
下列電路圖中之電流I為

- (A) 60A
- (B) 40A
- (C) 30A
- (D) 20A
正確答案:D
詳解:XL與XC支路電流同為120÷16=7.5A互相抵消,I=IR=120÷6=20A。
一RLC並聯諧振電路,E=100V、R=200Ω、XL=20Ω,此電路之電容電流為
- (A) 1A
- (B) 2A
- (C) 5A
- (D) 10A
正確答案:C
詳解:並聯諧振時IC=IL=E÷XL=100÷20=5A。
一RLC並聯電路如下圖,電源電流Is為最小時,電容抗Xc為

- (A) 2Ω
- (B) 3Ω
- (C) 4Ω
- (D) 5Ω
正確答案:D
詳解:並聯電路電源電流最小即並聯諧振,XC=XL=5Ω。
一RLC並聯電路如下圖,電源電流(I)為

- (A) 10∠37°A
- (B) 10∠-37°A
- (C) 10∠ 53°A
- (D) 10∠-53°A
正確答案:A
詳解:依官方答案,I=√(8²+6²)=10A,電感性淨電流6A,取10∠37°A。
RLC並聯電路中,線路頻率高於諧振頻率時
- (A) 線路呈「電容性」,電壓相位滯後電流
- (B) 線路呈「電容性」,電壓相位導前電流
- (C) 線路呈「電感性」,電壓相位滯後電流
- (D) 線路呈「電感性」,電壓相位導前電流
正確答案:A
詳解:頻率高於諧振時容抗減小、電容電流大,線路呈電容性,電壓滯後電流。
下圖係

- (A) LC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (B) LC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (C) RLC串聯電路電流與頻率關係曲線圖
- (D) RLC並聯電路電流與頻率關係曲線圖
正確答案:D
詳解:曲線在諧振點電流最小(I=VG),為RLC並聯電路的電流與頻率關係。
一RLC並聯電路如下圖,接於交流電源,流經電流計之電流為

- (A) 2.2A
- (B) 4.4A
- (C) 8.8A
- (D) 17.6A
正確答案:B
詳解:IR=110÷25=4.4A,IL與IC均為2.2A互相抵消,電流計4.4A。
如下圖所示RLC並聯電路,當電路諧振時,下列何者正確?

- (A) Z=0.05 Ω
- (B) I=5A
- (C) I₁=0A
- (D) P=500W
正確答案:C
詳解:並聯諧振時LC支路電流互相抵消,流入LC部分的電流I₁=0A。
如下圖所示RLC串聯電路,下列敘述何者正確?

- (A) 平均功率P=1000W
- (B) 視在功率S=1000VA
- (C) 功率因數PF=0.5
- (D) 電流均方根值I=5A
正確答案:A
詳解:Z=10+j10,I=100√2÷14.14=10A,P=I²R=10²×10=1,000W。
如下圖所示電路,若可變電感器XL由140Ω起持續增加,則電流I之變化為

- (A) 增大
- (B) 減小
- (C) 先減小後將再增加
- (D) 先增大後將再減小
正確答案:B
詳解:淨電抗X=XL-XC=40Ω以上並持續增大,Z增大,電流I減小。
平衡三相負載之電路,其總功率等於其任一相電功率之
- (A) 1倍
- (B) √2倍
- (C) √3倍
- (D) 3倍
正確答案:D
詳解:平衡三相負載三相功率相等,總功率為任一相的3倍。
二具額定電壓100V容量500W之電熱器串聯後接於110V電源,則該二電熱器消耗電力共約為
- (A) 302 W
- (B) 604 W
- (C) 1000 W
- (D) 1210 W
正確答案:A
詳解:每具R=100²÷500=20Ω,串聯40Ω,P=110²÷40≈302W。
220伏特、400瓦特之燈泡接於110伏特電源時,其所耗電力為
- (A) 100瓦特
- (B) 110瓦特
- (C) 200瓦特
- (D) 220瓦特
正確答案:A
詳解:電壓減半,功率變為四分之一,400W×(110/220)²=100W。
二具額定電壓100V容量250W之電熱器併聯後接於120V電源,則該二電熱器消耗電力共約為
- (A) 250 W
- (B) 500 W
- (C) 720 W
- (D) 940 W
正確答案:C
詳解:每具R=100²÷250=40Ω,120V時各=120²÷40=360W,共720W。
如下圖,單相三線200/100V線路供A、B兩盞白熾燈,A燈額定為100V400W,B燈額定為100V100W,如中性線中斷,則A燈消耗功率約為

- (A) 200W
- (B) 100W
- (C) 75W
- (D) 65W
正確答案:D
詳解:A燈25Ω、B燈100Ω串聯接200V,I=1.6A,A燈P=1.6²×25=64W。
如下圖,單相三線200/100V線路供A、B兩盞白熾燈,A燈額定為100V400W,B燈額定為100V100W,如中性線中斷時,則B燈消耗功率約為

- (A) 100W
- (B) 200W
- (C) 250W
- (D) 300W
正確答案:C
詳解:中性線中斷後兩燈串聯,I=1.6A,B燈P=1.6²×100=256W,約250W。
線電壓為220V之平衡三相△線路,接入每相阻抗均為26∠30°Ω之負載,其總電功率為
- (A) 4840 W
- (B) 8383 W
- (C) 14520 W
- (D) 17460 W
正確答案:A
詳解:△相電流=220÷26≈8.46A,P=3×220×8.46×cos30°≈4,840W。
一平衡三相Y結線負載,線電壓為210V、每相阻抗均為8.66∠30°Ω,其線電功率為
- (A) 4410 W
- (B) 7638 W
- (C) 13230 W
- (D) 17460 W
正確答案:A
詳解:Y相電壓=210÷√3≈121V,I=121÷8.66=14A,P=3×121×14×0.866≈4,410W。
某三相平衡負載電路,相阻抗Z=12∠60°Ω,線電壓為240V,則此負載消耗總有效功率為
- (A) 7200W
- (B) 4800W
- (C) 8300W
- (D) 14400W
正確答案:A
詳解:以△接計:相電流=240÷12=20A,P=3×240×20×cos60°=7,200W。
交流電路中電源電壓v=200∠60°,電流I=40∠30°,則視在功率為
- (A) 16000VA
- (B) 8000√3VA
- (C) 8000VA
- (D) 4000√3VA
正確答案:C
詳解:視在功率=有效值電壓×電流=200×40=8,000VA。
某阻抗之電壓及電流皆為正弦波,電壓¯V=100∠53° V,電流¯I=10∠37° A,則該電路之虛功率
- (A) 1200VAR
- (B) 960VAR
- (C) 0VAR
- (D) 1000VAR
正確答案:D
詳解:依官方答案,視在功率S=100×10=1,000VA;相位差16°。
如下圖所示結三相平衡之Y電路,其負載平均消耗功率為

- (A) 15kW
- (B) 5kW
- (C) 8kW
- (D) 5√3kW
正確答案:B
詳解:Y接每相電壓200÷√3,P=V²÷R=200²÷8=5kW。
如下圖所示三相平衡之Δ電路,其負載平均消耗功率為

- (A) 5kW
- (B) 15kW
- (C) 5√3kW
- (D) 8kW
正確答案:B
詳解:△接每相承受200V,P=3×200²÷8=15kW。
一4歐姆之電阻器流通i(t)= 10sinωt安培之電流,其消耗功率為
- (A) 400瓦特
- (B) 240瓦特
- (C) 200瓦特
- (D) 800瓦特
正確答案:C
詳解:電流有效值=10÷√2,P=I²R=(10÷√2)²×4=200W。
一交流正弦波電路,其電壓與電流之最大值分別為100V及20A,則其視在功率為
- (A) 2000VA
- (B) 4000VA
- (C) 1000VA
- (D) 500VA
正確答案:C
詳解:有效值V=100÷√2、I=20÷√2,S=VI=70.7×14.1=1,000VA。
一交流電源供給一電感性負載用電,測得有效功率500W與無效功率500VAR,則其視在功率約為
- (A) 700kVA電壓導前電流
- (B) 700kVA電壓滯後電流
- (C) 500kVA電壓導前電流
- (D) 500kVA電壓滯後電流
正確答案:A
詳解:S=√(500²+500²)≈707,電感性負載電壓導前電流(單位應為VA)。
3ψ4W 6.6/11.4kV系統,線路負載為1000kVA時,功率因數為0.8,則其無效功率為
- (A) 400kVAR
- (B) 600kVAR
- (C) 800kVAR
- (D) 1200kVAR
正確答案:B
詳解:Q=S×sinθ=1000×0.6=600kVAR。
如下電路圖,線路損失為

- (A) 1.1kW
- (B) 2.2kW
- (C) 3.3kW
- (D) 4.4kW
正確答案:B
詳解:依官方答案,線路損失為2.2kW;總電阻5.5Ω、I=20A,總功率=110×20。
一單相低壓配電線路供給220伏特、50,000瓦特之負載,其功率因數為0.6電流滯後,若兩條導線之電阻均為0.02歐姆,則該線路之線路損失約為
- (A) 2,870瓦特
- (B) 5,740瓦特
- (C) 800瓦特
- (D) 600瓦特
正確答案:B
詳解:I=50,000÷(220×0.6)≈379A,損失=I²×(2×0.02)≈5,740W。
假設一配電線路於三相平衡時之平均電流為D,且各相線路電阻皆為R,當發生三相不平衡時,A相電流為(D + I)、B相之電流為D、C相電流為(D - I),則該線路損失會增加
- (A) I²R
- (B) 2I²R
- (C) 4I²R
- (D) 8I²R
正確答案:B
詳解:不平衡損失=(D+I)²R+D²R+(D-I)²R=3D²R+2I²R,比平衡時多2I²R。
額定為50kVA之變壓器,滿載時銅損為800W、鐵損為200W,當P.f為1、負載為25kW時,其效率約為
- (A) 95.2%
- (B) 97.8%
- (C) 98.4%
- (D) 99.6%
正確答案:C
詳解:負載25kW為半載,銅損800×(1/2)²=200W,鐵損200W,η=25÷(25+0.4)≈98.4%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9,其滿載損失比為
- (A) 25%
- (B) 40%
- (C) 28%
- (D) 22.5%
正確答案:A
詳解:依官方答案,損失比取鐵損÷銅損=1,000÷4,000=25%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9,其滿載效率為
- (A) 90%
- (B) 90.9%
- (C) 91.8%
- (D) 97.8%
正確答案:A
詳解:輸出50×0.9=45kW,損失4+1=5kW,η=45÷(45+5)=90%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9,其半載效率為
- (A) 91.8%
- (B) 88.2%
- (C) 81.8%
- (D) 90.9%
正確答案:A
詳解:半載輸出22.5kW,銅損4×(1/2)²=1kW,鐵損1kW,η=22.5÷24.5≈91.8%。
一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,滿載銅損為4000 W,鐵損為1000 W,負載功因0.9,當負載量為多少時,可產生最大效率?
- (A) 22.5 kVA
- (B) 24.5 kVA
- (C) 23.5 kVA
- (D) 25 kVA
正確答案:D
詳解:銅損等於鐵損時效率最大,負載=50×√(1,000÷4,000)=25kVA。
一阻抗為5%之3 ψ 500kVA變壓器,以1,000kVA為基值時,該阻抗標么值為
- (A) 0.05P.U.
- (B) 0.1P.U.
- (C) 0.5P.U.
- (D) 1P.U.
正確答案:B
詳解:%Z換基值:5%×(1,000÷500)=10%=0.1P.U.。
以右手握導線,若姆指指電流方向,其餘則四指彎曲的方向即為磁場的方向,此即為
- (A) 法拉第右手定律
- (B) 安培右手定則
- (C) 歐姆定律
- (D) 佛來銘右手定則
正確答案:B
詳解:姆指指電流方向、四指彎曲為磁場方向,為安培右手定則。
電子在導體中實際移動速率
- (A) 極低
- (B) 約與光速相等
- (C) 較光速低,但比音速高
- (D) 與音速相等
正確答案:A
詳解:電子在導體中的漂移速率極低(約每秒毫米級),電場傳播速度才接近光速。
電力學之論述,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電流由高電位流向低電位
- (B) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成正比
- (C) 電路之電壓不變,電流與電路電阻成反比
- (D) I=E/R為歐姆定律
正確答案:B
詳解:歐姆定律I=E/R,電壓不變時電流與電阻成反比,故B錯誤。
電流由電源出發,沿線路不經負載直接回歸電源處,謂之
- (A) 開路
- (B) 短路
- (C) 過載
- (D) 閉路
正確答案:B
詳解:電流不經負載、由電源直接回到電源,稱為短路。
一電路電壓為200伏,接入一組三個6歐姆電阻器後電源電流為50安,則該組電阻器之排列應為
- (A) 兩者並聯後與另一串聯
- (B) 三者並聯
- (C) 兩者串聯後再與另一並聯
- (D) 三者串聯
正確答案:C
詳解:總電阻=200÷50=4Ω,兩個6Ω串聯(12Ω)再與6Ω並聯=4Ω。
交流電路以金屬管配置者,同一回路之全部電線原則上應穿設於同一管內,以維持( )平衡。
- (A) 感抗
- (B) 容抗
- (C) 電磁
- (D) 阻抗
正確答案:C
詳解:同一回路電線穿同一管內,電流方向相反磁場互消,維持電磁平衡。
如下交流電路圖,若電源(AC)頻率由零逐漸增大,則電燈泡將會

- (A) 漸漸增亮
- (B) 漸漸變暗
- (C) 先增亮後變暗
- (D) 先變暗後增亮
正確答案:B
詳解:燈泡與電感串聯,頻率升高XL=2πfL增大,電流減小,燈泡漸暗。
加電源電壓DC220伏特於一線圈,測得線路電流為27.5安培,若改接於AC 220伏特電壓電源,測得電流為22安培,則此線圈為
- (A) R= 8Ω、XL= 2Ω
- (B) R= 6Ω、XL= 8Ω
- (C) R= 8Ω、XL= 6Ω
- (D) R= 8Ω、XL= 10 Ω
正確答案:C
詳解:R=220÷27.5=8Ω,Z=220÷22=10Ω,XL=√(10²-8²)=6Ω。
正弦波、方波、三角波等三種交流電源,如其峰值(Vm)均相同,分別點亮同一盞白熾燈泡時,其亮度之比較何者正確?
- (A) 方波>正弦波
- (B) 正弦波>三角波
- (C) 三角波>方波
- (D) 三種波一樣亮
正確答案:AB
詳解:峰值相同時有效值:方波Vm>正弦波0.707Vm>三角波0.577Vm,故方波最亮、正弦波亮於三角波。
一電阻器5歐姆,外加100伏特電壓,則流過之電流I和消耗之功率W各為多少?
- (A) I=20A
- (B) I=10A
- (C) W=2000W
- (D) W=1000W
正確答案:AC
詳解:I=V÷R=100÷5=20A,P=V×I=100×20=2,000W。
如下圖所示,電感L₁=5H、L₂=3H、互感M=1H,其電感Lab為

- (A) L₁與L₂互感值為正
- (B) L₁與L₂互感值為負
- (C) Lab=10H
- (D) Lab=6H
正確答案:AC
詳解:兩線圈同極性端串聯為互助,互感為正,Lab=5+3+2×1=10H。
LC串聯電路,電源頻率(f)<諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)<電容電抗(XC),電感器二端電壓(VL)<電容器二端電壓(VC)
- (B) 電源電壓相位領先電路電流相位90°,電路呈電感性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而減少
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而增加
正確答案:ACD
詳解:f<f₀時XL<XC,電路呈電容性;阻抗隨頻率增加而減小,電流隨之增加。
LC串聯電路,電源頻率(f)=諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) fo=1/(2πLC)
- (B) 電感電抗(XL)=電容電抗(XC),電感器二端電壓(VL)=電容器二端電壓(VC)
- (C) 電路總阻抗大小等於零(最小值)
- (D) 電路電流大小為無限大(最大值)
正確答案:BCD
詳解:諧振時XL=XC、VL=VC,阻抗最小(理想為零),電流最大;f₀=1÷(2π√LC),A式錯誤。
LC串聯電路,電源頻率(f)>諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)<電容電抗(XC),電感器二端電壓(VL)<電容器二端電壓(VC)
- (B) 電源電壓相位領先電路電流相位90°,電路呈電感性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而增加
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而減少
正確答案:BCD
詳解:f>f₀時XL>XC,電路呈電感性(電壓導前電流90°);阻抗隨頻率增加,電流減少。
LC並聯電路,電源頻率(f)<諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)>電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)<流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位滯後電路電流相位90 °,電路呈電容性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而增加
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而減少
正確答案:CD
詳解:LC並聯在f<f₀時呈電感性,總阻抗隨頻率增加而增加,電流隨之減少。
LC並聯電路,電源頻率(f)=諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)=電容電抗(XC)
- (B) 流經電感器電流(IL)=流經電容器電流(IC)
- (C) 電路總阻抗為零(最小值)
- (D) 電路電流大小為無窮大(最大值)
正確答案:AB
詳解:並聯諧振時XL=XC、IL=IC,總阻抗最大、電流最小。
LC並聯電路,電源頻率(f)>諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)<電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)>流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位滯後電路電流相位90°,電路呈電容性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而減少
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而減少
正確答案:BC
詳解:並聯在f>f₀時XC<XL、IC>IL,呈電容性;阻抗隨頻率增加而減小。
如下圖所示,電路達穩定狀態後,下列何者正確?

- (A) I=4A
- (B) V₂=0V
- (C) IR=4A
- (D) IL=4A
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,穩態L短路:I=20÷5=4A,V₂=0V,IL=4A,並含IR選項。
如下圖所示電路,當開關S閉合,電路達穩定狀態後

- (A) I=0.1mA
- (B) I₁=0.1mA
- (C) I₂=0.1mA
- (D) VC=9V
正確答案:AB
詳解:穩態電容開路,I=I₁=10V÷(90k+10k)=0.1mA,I₂=0,VC=1V。
如下圖所示電路,當開關S閉合一段時間電路達穩態後,則

- (A) I₁=1mA
- (B) 電感VL成開路
- (C) I=1mA
- (D) 電容Vc成開路
正確答案:ACD
詳解:穩態時電感短路、電容開路,I=I₁=90V÷90kΩ=1mA。
如下圖所示,電路達穩態後,

- (A) I₁=3A
- (B) I₂=1A
- (C) I₃=1.5A
- (D) L₁儲存電能為2.25焦耳
正確答案:ACD
詳解:穩態電感短路,20Ω∥20Ω=10Ω,I₁=60÷20=3A,I₃=1.5A,L₁能量=½×2×1.5²=2.25J。
一電路如下圖所示,電路已達穩態後,其電流I為多少A及電容器Vc所儲存之能量為多少J(焦耳)?

- (A) I=2A
- (B) I=4A
- (C) Vc=18J
- (D) Vc=36J
正確答案:AD
詳解:穩態電容開路,I=10÷(2+3)=2A,VC=6V,能量=½×2×6²=36J。
一電路如下圖所示,其LTab及LTcd之等效電感各為多少H(亨利)?

- (A) LTab=10H
- (B) LTab=12H
- (C) LTcd=12H
- (D) LTcd=6H
正確答案:AC
詳解:依官方答案,LTab=6+[6∥(4+8)]=10H;LTcd取12H。
RLC串聯電路,電源頻率(f)<諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)<電容電抗(XC),電感器二端電壓(VL)<電容器二端電壓(VC)
- (B) 電源電壓相位領先電路電流相位,電路呈電感性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而增加
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而增加
正確答案:AD
詳解:串聯f<f₀時XL<XC、VL<VC,呈電容性;阻抗隨頻率增加而減小,電流隨之增加。故A、D正確。
RLC串聯電路,電源頻率(f)=諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL) =電容電抗(XC),電感器二端電壓(VL) =電容器二端電壓(VC),電源電壓相位與電路電流相位相同,電路呈電阻性
- (B) 電路總阻抗大小等於R
- (C) 電路電流大小為最小值
- (D) 電路總虛功為零,視在功率等於有效功率,功率因數等於1
正確答案:ABD
詳解:串聯諧振時XL=XC、VL=VC,電壓與電流同相、呈電阻性,Z=R,電流最大,虛功為零、功因為1。
RLC串聯電路,電源頻率(f)大於諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)>電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)<流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位導前電路電流相位,電路呈電容性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而減少
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而減少
正確答案:AC
詳解:依官方答案,f>f₀時串聯電路呈電感性、阻抗隨頻率增加,並選A、C。
RLC並聯電路,電源頻率(f)小於諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)<電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)>流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位導前電路電流相位,電路呈電感性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而增加
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而增加
正確答案:ABC
詳解:並聯f<f₀時XL<XC、IL>IC,呈電感性(電壓導前電流);阻抗隨頻率增加而增加。
RLC並聯電路,電源頻率(f)等於諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL) =電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)=流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位與電路電流相位相同,電路呈電阻性
- (C) 電路總阻抗等於R
- (D) 電路電流大小為最大值
正確答案:ABC
詳解:並聯諧振時XL=XC、IL=IC,電壓與電流同相、呈電阻性,總阻抗為R(最大)。
RLC並聯電路,電源頻率(f)大於諧振頻率(fo)時,該電路頻率與電路特性間之關係,下列敘述何者正確?
- (A) 電感電抗(XL)>電容電抗(XC),流經電感器電流(IL)<流經電容器電流(IC)
- (B) 電源電壓相位導前電路電流相位,電路呈電感性
- (C) 電路總阻抗大小會隨著頻率增加而減少
- (D) 電路電流大小會隨著頻率增加而增加
正確答案:ACD
詳解:並聯f>f₀時XL>XC、IL<IC,呈電容性;阻抗隨頻率增加而減少,總電流增加。
一電路電阻為500Ω,接通30A電流20分鐘後,其電阻所消耗的之電量(P)為多少瓦特及轉換成熱量(W)有多少焦耳?
- (A) P=4.5×10⁵瓦特
- (B) P=9×10⁵瓦特
- (C) W=5.4×10⁸焦耳
- (D) W=10.8×10⁸焦耳
正確答案:AC
詳解:P=I²R=30²×500=4.5×10⁵W;W=Pt=4.5×10⁵×1,200=5.4×10⁸J。
一Δ型負載電路如下圖,其總平均功率PT和虛功率QT分別為

- (A) PT=7200 W
- (B) PT=9600 W
- (C) QT=7200 VAR
- (D) QT=9600 VAR
正確答案:AD
詳解:每相Z=6+j8=10Ω,I=200÷10=20A,P=3×20²×6=7,200W,Q=3×20²×8=9,600VAR。
某變壓器滿載時,銅損為600W、鐵損為200W,則其
- (A) 半載時銅損為200W
- (B) 半載時鐵損為200W
- (C) 無載時銅損為0W
- (D) 無載時鐵損為200W
正確答案:BCD
詳解:鐵損與負載無關,恆為200W(無載亦同);銅損與電流平方成正比,無載為0,半載為150W。
有關磁力線,下列敘述何者正確?
- (A) 為一封閉曲線
- (B) 由N極出發,經介質進入S極
- (C) 出發或進入,均與磁極平行
- (D) 愈密處,磁場強度愈大
正確答案:ABD
詳解:磁力線為封閉曲線,由N極出發經介質進入S極,愈密處磁場愈強;與磁極垂直而非平行。
於交流穩態情況下,有關R、L、C元件之特性,下列敘述何者正確?
- (A) 純電感與純電容電路功率因素為零
- (B) 電感的端電壓相角領先電流相角90°
- (C) 電容的端電壓相角滯後電流相角90°
- (D) 電阻的端電壓相角領先電流相角90°
正確答案:ABC
詳解:純L、純C的功因為0;電感電壓領先電流90°,電容電壓滯後電流90°;電阻電壓與電流同相。
有關直、交流電電壓之論述,下列敘述何者正確?
- (A) 電壓極性及大小均不隨時間變化稱為直流電壓
- (B) 電壓極性及大小均不隨時間變化稱為交流電壓
- (C) 電壓極性及大小均隨時間變化稱為交流電壓
- (D) 電壓極性及大小均隨時間變化稱為直流電壓
正確答案:AC
詳解:電壓極性與大小不隨時間變化為直流,隨時間變化為交流。
一理想變壓器如下圖所示,二次側電壓V₂、一次側電流i₁,其中N₁、N₂為一次側及二次側之線圈匝數,則V₂及i₁各為

- (A) V₂=168V
- (B) V₂=343V
- (C) i₁=0.07A
- (D) i₁=0.143A
正確答案:AC
詳解:理想變壓器V₂=240×70÷100=168V,i₁=0.1×70÷100=0.07A。
RLC電路達穩態後,下列敘述何者正確?
- (A) 電容為開路
- (B) 電容為短路
- (C) 電感為短路
- (D) 電感為開路
正確答案:AC
詳解:直流穩態時電容視為開路、電感視為短路。
RLC電路中,下列敘述何者正確?
- (A) RLC串聯電路發生諧振時,電路之阻抗為最小
- (B) RLC串聯電路發生諧振時,電路之阻抗為最大
- (C) RLC並聯電路發生諧振時,電路之阻抗為最大
- (D) RLC並聯電路發生諧振時,電路之阻抗為最小
正確答案:AC
詳解:串聯諧振時阻抗最小(Z=R),並聯諧振時阻抗最大。
應用戴維寧定理求等效電阻時,係將原始電路系統中的電壓源及電流源以開路或短路取代,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電壓源短路、電流源開路
- (B) 電壓源開路、電流源短路
- (C) 電壓源、電流源皆開路
- (D) 電壓源、電流源皆短路
正確答案:BCD
詳解:求戴維寧等效電阻時,電壓源短路、電流源開路,故B、C、D皆錯誤。
台灣電力公司對下列各種因數定義之敘述,何者正確?
- (A) 損失因數為在某一特定時間內,平均電力損失與最高電力損失之百分比
- (B) 負載因數為某一特定時間內平均負載與最高負載之百分比
- (C) 利用因數為供電端最高負載與供電設備容量之百分比
- (D) 參差因數為某系統(或區域)上綜合最高負載之和與該系統(或區域)各個最高負載之百分比
正確答案:ABC
詳解:損失因數、負載因數、利用因數定義正確;參差因數是各別最高負載之和除以綜合最高負載。
電工學上,下列敘述何者正確?
- (A) 節點電壓法利用KCL於節點寫出節點方程式
- (B) 迴路分析法利用KVL於封閉路徑寫出迴路方程式
- (C) 戴維寧等效電路為等效電壓源與等效電阻並聯而成
- (D) 戴維寧等效電路為等效電壓源與等效電阻串聯而成
正確答案:ABD
詳解:節點法用KCL、迴路法用KVL;戴維寧等效電路是電壓源與等效電阻串聯。
有關交流電,下列敘述何者正確?
- (A) 電壓與電流大小及電壓極性、電流方向均隨時間改變
- (B) 頻率與週期互為倒數
- (C) 波峰因數=最大值/有效值
- (D) 峰值因數=有效值/平均值
正確答案:ABC
詳解:交流電大小與方向隨時間改變,頻率與週期互為倒數,波峰因數=最大值÷有效值。
架空外線施工與運轉維護
依據「輸配電設備裝置規則」,架設1∮2W 6.6kV單相高壓線路時,與房屋之水平間隔應在( )公尺以上。
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,6.6kV單相高壓線與房屋水平間隔應在1.5公尺以上,維持安全距離。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓配電線路支線與建築物牆壁之水平間隔不得低於
- (A) 0.6公尺
- (B) 0.9公尺
- (C) 1.2公尺
- (D) 1.5公尺
正確答案:B
詳解:依規則,低壓配電線支線與建築物牆壁水平間隔不得低於0.9公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4 kV配電線路所裝設之水平支線與建築物之牆壁,其水平間隔不得低於
- (A) 0.9公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:C
詳解:依規則,11.4kV配電線水平支線與建築物牆壁水平間隔不得低於1.5公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4 kV配電線路所裝設之水平支線與人員可輕易進入之陽台,其水平間隔不得低於
- (A) 0.9公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:C
詳解:依規則,11.4kV水平支線與人員可輕易進入之陽台水平間隔不得低於1.5公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,1∮3W 110/220 V配電線路所裝設之水平支線跨越人員無法輕易進入之屋頂,其垂直間隔不得低於
- (A) 0.9公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,低壓水平支線跨越人員無法輕易進入之屋頂,垂直間隔不得低於0.9公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓配電線路之水平支線與人員可輕易進入之陽台,其垂直間隔不得低於
- (A) 2.0公尺
- (B) 2.5公尺
- (C) 3.0公尺
- (D) 3.5公尺
正確答案:A
詳解:依規則,低壓水平支線與可輕易進入之陽台,垂直間隔不得低於2.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,1∮3W 110/220 V配電線路所裝設之水平支線跨越人員可輕易進入之屋頂,其垂直間隔不得低於
- (A) 0.9公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:D
詳解:依規則,低壓水平支線跨越人員可輕易進入之屋頂,垂直間隔不得低於2.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4 kV線路所裝設之水平支線與人員可輕易進入之屋頂,其垂直間隔不得低於
- (A) 1.5公尺
- (B) 2.0公尺
- (C) 2.5公尺
- (D) 3.0公尺
正確答案:D
詳解:依規則,11.4kV水平支線與人員可輕易進入之屋頂,垂直間隔不得低於3.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4 kV供電線路水平支線與人員無法輕易進入之屋頂,其垂直間隔不得低於
- (A) 1.5公尺
- (B) 2.0公尺
- (C) 2.5公尺
- (D) 3.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,11.4kV水平支線跨越人員無法輕易進入之屋頂,垂直間隔不得低於1.5公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,1∮3W 110/220 V配電線路所裝設之水平支線跨越僅供行人通過之道路,與地面之垂直間隔不得低於
- (A) 2.9公尺
- (B) 4.7公尺
- (C) 3.7公尺
- (D) 5.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,低壓水平支線跨越僅供行人通過之道路,與地面垂直間隔不得低於2.9公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓配電線路所裝設之水平支線,與地面之垂直間隔不得低於
- (A) 4.5公尺
- (B) 4.7公尺
- (C) 5.0公尺
- (D) 5.5公尺
正確答案:C
詳解:依規則,低壓配電線路水平支線與地面的垂直間隔不得低於5.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w11.4kV架空導線和樹木之最小水平間隔為
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:B
詳解:依規則,11.4kV架空導線與樹木最小水平間隔為1.2公尺,避免樹木接觸引發事故。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4w11.4kV架空導線和樹木之最小垂直間隔為
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,11.4kV架空導線與樹木最小垂直間隔為1.0公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,1∮3W 110/220V配電線路與樹林之最小垂直間隔為
- (A) 0.1公尺
- (B) 0.2公尺
- (C) 0.3公尺
- (D) 0.4公尺
正確答案:B
詳解:依規則,低壓配電線路與樹林最小垂直間隔為0.2公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,使用於一般場所之配電線路支線,其荷重安全係數為
- (A) 1.0
- (B) 2.0
- (C) 3.0
- (D) 4.0
正確答案:B
詳解:依規則,一般場所配電線路支線的荷重安全係數為2.0。
依據「輸配電設備裝置規則」,建設等級為一級架空線路之支線,其作業時之荷重安全係數為
- (A) 2.0
- (B) 2.5
- (C) 3.0
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:依規則,一級建設等級架空線路支線作業時的荷重安全係數為2.0。
依據「輸配電設備裝置規則」,建設等級為一級之架空線路之支線,其平時之荷重安全係數為
- (A) 3.0
- (B) 2.5
- (C) 2.0
- (D) 1.65
正確答案:C
詳解:依規則,一級建設等級支線平時荷重安全係數為2.0;此值依官方答案記。
依據「輸配電設備裝置規則」,建設等級為一級架空線路之預力水泥電桿,其作業時之荷重安全係數為
- (A) 2.0
- (B) 2.5
- (C) 3.0
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:依規則,一級建設等級預力水泥電桿作業時的荷重安全係數為2.0。
依據「輸配電設備裝置規則」,裝置於人行道或人員常到處之支線,其地面端應以( )公分以上之堅固且明顯之標誌標示。
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 220
- (D) 240
正確答案:A
詳解:依規則,人行道或人員常到處的支線,地面端應以180公分以上堅固明顯的標誌標示,防人員碰撞。
依據「輸配電設備裝置規則」,支線礙子之裝設,應使中斷之支線垂落後,礙子底部離地面不得小於( )公尺。
- (A) 2.45
- (B) 2.35
- (C) 2.25
- (D) 2.15
正確答案:A
詳解:依規則,支線礙子裝設須使支線斷落後礙子底部離地面不小於2.45公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,支線穿過或跨越( )伏特以上之線路者,其兩端均應裝設一只支線礙子。
- (A) 300
- (B) 450
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:A
詳解:依規則,支線穿過或跨越300伏特以上線路者,兩端均應裝設支線礙子,以隔離電位。
依據「輸配電設備裝置規則」,11.4/6.6kV三相四線式配電線路之中性線跨越一般道路之垂直間隔應保持( )公尺以上之高度。
- (A) 4.6
- (B) 5.1
- (C) 5.6
- (D) 6.1
正確答案:C
詳解:依規則,11.4/6.6kV三相四線式配電線路中性線跨越一般道路,垂直間隔應在5.6公尺以上。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓接戶線跨越一般道路,離地面不得小於
- (A) 2.5公尺
- (B) 3公尺
- (C) 5公尺
- (D) 5.5公尺
正確答案:C
詳解:依規則,低壓接戶線跨越一般道路,離地面不得小於5公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,電桿設置於有緣石之公路時,應建於緣石之人行道側;自地面起( )公尺以下之任何設備,應與緣石之車道側維持足夠之距離,以避免被平常行駛及停放於車道邊之車輛碰撞。
- (A) 4.5
- (B) 4.6
- (C) 4.7
- (D) 4.8
正確答案:B
詳解:依規則,電桿設置於有緣石之公路,自地面起4.6公尺以下之設備須與緣石車道側保持距離,避免被車輛碰撞。
依據「輸配電設備裝置規則」,電桿設置於有緣石之公路時,應建於緣石之人行道側,並與緣石之車道側維持( )以上之距離。
- (A) 150毫米
- (B) 150釐米
- (C) 1.2公尺
- (D) 1.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,電桿設於有緣石公路時,應建於緣石人行道側,並與車道側緣石保持150毫米以上距離。
依據「輸配電設備裝置規則」,配電線路之高、低壓線路共用中性線者,該中性線平均每( )公尺應有一處接地。
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:B
詳解:依規則,高低壓共用中性線,平均每400公尺應有一處接地。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4kV高低壓共架配電線路,其中性線每1.6kM至少應有( )處接地連接。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依規則,高低壓共架配電線路中性線每1.6公里至少4處接地,即平均每400公尺一處。
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV多重接地系統線路中,各接地導線之連續電流總安培容量,不得小於中性線總安培容量之
- (A) 1/3
- (B) 1/4
- (C) 1/5
- (D) 1/6
正確答案:C
詳解:依規則,多重接地系統各接地導線連續電流總安培容量不得小於中性線總安培容量的1/5。
依據「輸配電設備裝置規則」,交流多重接地系統具二個以上位置接地,每一位置接地之導線連續電流總安培容量不得小於其所連接系統接地導線總安培容量之
- (A) 1/5
- (B) 1/10
- (C) 1/15
- (D) 1/20
正確答案:A
詳解:依規則,每一接地位置導線連續電流總安培容量不得小於所連接系統接地導線總容量的1/5。
依據「輸配電設備裝置規則」,兩物體間量測表面到表面之距離,且其間通常充填固態或液態之物質者稱為
- (A) 隔距
- (B) 跨距
- (C) 間距
- (D) 弛度
正確答案:A
詳解:隔距指兩物體間表面到表面的距離,其間通常有固體或液體物質充填。
依據「輸配電設備裝置規則」,同一架空線路相鄰兩支持物間之水平距離稱為
- (A) 隔距
- (B) 跨距
- (C) 間距
- (D) 弛度
正確答案:B
詳解:跨距指同一架空線路相鄰兩支持物間的水平距離。
依據「輸配電設備裝置規則」,兩物體中心對中心之距離稱為
- (A) 隔距
- (B) 跨距
- (C) 間距
- (D) 弛度
正確答案:C
詳解:間距指兩物體中心對中心的距離;隔距為表面到表面,跨距為相鄰支持物水平距離。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列用詞之定義何者錯誤?
- (A) 電壓:除另有規定外,係以標稱值表示
- (B) 未被有效接地之電路電壓係指電路任何二導線間可獲致之最高標稱電壓
- (C) 定電流電路之電壓係指電路正常滿載下最高運轉電壓
- (D) 被有效接地電路之電壓係指電路中任何導線與大地間所得到之最高標稱電壓
正確答案:C
詳解:依規則,定電流電路之電壓係指電路在額定(標稱)值下之電壓,並非「正常滿載最高運轉電壓」,故C有誤。
依據「輸配電設備裝置規則」,被有效接地之電路,其「高壓」電壓範圍為
- (A) 線電壓超過750伏特,但未滿22,800伏特
- (B) 相電壓超過750伏特,但未滿22,800伏特
- (C) 線電壓超過750伏特,但未滿33,000伏特
- (D) 相電壓超過750伏特,但未滿33,000伏特
正確答案:D
詳解:依規則,被有效接地電路的高壓以相電壓計:超過750V但未滿33,000V。
依據「輸配電設備裝置規則」,未被有效接地之電路,其「高壓」之電壓範圍為
- (A) 線間電壓超過750伏特,但未滿22,800伏特
- (B) 相間電壓超過750伏特,但未滿22,800伏特
- (C) 線間電壓超過750伏特,但未滿33,000伏特
- (D) 相間電壓超過750伏特,但未滿33,000伏特
正確答案:C
詳解:依規則,未被有效接地電路的高壓以線間電壓計:超過750V但未滿33,000V。
依據「輸配電設備裝置規則」對「電壓」用詞之定義,下列何者錯誤?
- (A) 指導線與大地間電位差之有效值
- (B) 指導線與大地間電位差之均方根值
- (C) 指任何二導線間電位差之等效值
- (D) 指任何二導線間電位差之均方根值
正確答案:C
詳解:電壓指導線與大地間或任二導線間電位差的有效值(均方根值),並非「等效值」,故C錯誤。
依據「輸配電設備裝置規則」開放式導線之定義,下列何者錯誤?
- (A) 供電線路之導線為裸導線,在支持物上經絕緣礙子個別支撐者
- (B) 供電線路之導線為被覆導線,在支持物上經絕緣礙子個別支撐者
- (C) 供電線路之導線為無接地遮蔽之絕緣導線,在支持物上經絕緣礙子個別支撐者
- (D) 供電線路之導線為經接地遮蔽之絕緣導線,在支持物上經絕緣礙子個別支撐者
正確答案:D
詳解:開放式導線是裸線、被覆線或無遮蔽絕緣線以礙子個別支撐;有接地遮蔽的絕緣導線不屬之。
依據「輸配電設備裝置規則」,屋外供電線路之接地線距地面( )公尺內應予防護,以避免受到磨損。
- (A) 2.45
- (B) 2.55
- (C) 2.65
- (D) 2.75
正確答案:A
詳解:依規則,屋外供電線路接地線距地面2.45公尺內應加防護,避免磨損。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路供電導線及支持物等之建設等級按其機械強度分為
- (A) 特級、一級及二級
- (B) 一級、二級及三級
- (C) 特級、一級、二級及三級
- (D) 一級、二級、三級及四級
正確答案:A
詳解:依規則,架空線路建設等級按機械強度分為特級、一級及二級。
依據「輸配電設備裝置規則」,沿道路興建之架空配電線路,其預力水泥電桿平時之荷重安全係數為
- (A) 2.0
- (B) 2.5
- (C) 3.0
- (D) 3.5
正確答案:A
詳解:依規則,沿道路架空配電線路的預力水泥電桿平時荷重安全係數為2.0。
依據「輸配電設備裝置規則」,建設等級為一級之架空線路,預力水泥電桿作業時之荷重安全係數為
- (A) 1.65
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依規則,一級建設等級預力水泥電桿作業時的荷重安全係數為2.0。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路建設等級之適用範圍,下列規定何者錯誤?
- (A) 特級線路適用於跨越特殊場所需高強度設計之處
- (B) 一級線路適用於跨越道路、其他線路及接近民房等一般場所
- (C) 二級線路適用於不需以特級或一級強度建設之處及高低壓線設施於空曠地區者
- (D) 三級線路適用於不需以特級、一級或二級強度建設之處及高低壓線設施於山區者
正確答案:D
詳解:依規則,建設等級只有特級、一級、二級,沒有三級,故D錯誤。
依據「輸配電設備裝置規則」架空線路建設等級適用範圍之規定,線路跨越高速公路、電化鐵路、幹線鐵路等為何種線路等級?
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 三級
正確答案:A
詳解:跨越高速公路、電化鐵路、幹線鐵路等重要處所須最高強度,屬特級線路。
依據「輸配電設備裝置規則」架空線路建設等級適用範圍之規定,線路跨越道路、供電線路、通訊線路等為何種線路等級?
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 三級
正確答案:B
詳解:跨越道路、供電線路、通訊線路及接近民房等一般場所屬一級線路。
依據「輸配電設備裝置規則」架空線路建設等級適用範圍之規定,線路設施於空曠地區者等為何種線路等級?
- (A) 特級
- (B) 一級
- (C) 二級
- (D) 三級
正確答案:C
詳解:設於空曠地區者屬二級線路,強度要求最低。
依據「輸配電設備裝置規則」,沿道路興建之架空配電線路,其導線之設計強度為其拉斷強度之
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:依規則,沿道路架空配電線路導線的設計強度為拉斷強度的1/2。
依據「輸配電設備裝置規則」,空曠地區興建之架空配電線路,其導線之設計強度為其拉斷強度之
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:依規則,空曠地區架空配電線路導線設計強度為拉斷強度的1/2。
依據「輸配電設備裝置規則」,同一電業之3ψ4W 11.4kV配電線路跨越不同支持物另一同等級電壓之配電線路,其垂直間隔至少應保持
- (A) 0.6公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:A
詳解:依規則,同一電業同等級電壓配電線路跨越不同支持物者,垂直間隔至少0.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,同一電業之3ψ4W11.4kV配電線路跨越不同支持物之110/220V低壓配電線路,其垂直間隔應保持
- (A) 0.6公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:A
詳解:依規則,同一電業高壓配電線路跨越不同支持物的低壓線路,垂直間隔至少0.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,超過750伏特至33千伏之架空線路,導線如使用全鋁線,其線徑不得小於
- (A) 29mm²
- (B) 39mm²
- (C) 49mm²
- (D) 59mm²
正確答案:C
詳解:依規則,超過750V至33kV架空線路用全鋁線,線徑不得小於49㎜²,以確保機械強度。
依據「輸配電設備裝置規則」,超過750伏特至33千伏之架空線路,導線如使用銅線,其線徑不得小於
- (A) 15mm²
- (B) 18mm²
- (C) 20mm²
- (D) 45mm²
正確答案:B
詳解:依規則,超過750V至33kV架空線路用銅線,線徑不得小於18㎜²。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓架空接戶線之線徑應依用戶接供附載所計算之負載電流選定,且導線應具足夠之機械強度,其銅導線最小線徑為
- (A) 3.5mm²
- (B) 5.5mm²
- (C) 8mm²
- (D) 14mm²
正確答案:C
詳解:依規則,低壓架空接戶線銅導線最小線徑為8㎜²,以確保機械強度。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓架空接戶線之線徑應依用戶接供附載所計算之負載電流選定,且導線應具足夠之機械強度,其鋁導線最小線徑為
- (A) 5.5mm²
- (B) 8mm²
- (C) 14mm²
- (D) 22mm²
正確答案:C
詳解:依規則,低壓架空接戶線鋁導線最小線徑為14㎜²。
依據「輸配電設備裝置規則」,一般情況下電桿與消防栓之間隔不得小於
- (A) 1.2公尺
- (B) 1.50公尺
- (C) 1.8公尺
- (D) 2.0公尺
正確答案:A
詳解:依規則,一般情況下電桿與消防栓的間隔不得小於1.2公尺,以免妨礙消防。
依據「輸配電設備裝置規則」,擬於路旁消防栓附近埋建1根10.5M預力電桿,因受地形限制,二者確無法保持規定間隔,該間隔得縮減為( )公尺以上。
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 0.9
- (D) 0.6
正確答案:C
詳解:依規則,因地形受限,電桿與消防栓間隔可縮減,但不得小於0.9公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,暴露於人行道或人員常到處之支線,其地面端應以( )公尺以上之堅固且明顯之標誌標示之。
- (A) 1.5
- (B) 1.8
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依規則,暴露於人行道的支線,地面端應以1.8公尺以上的堅固明顯標誌標示,防人員碰撞。
依據「輸配電設備裝置規則」,需防護之接地導線其防護物之高度應延伸至大眾可進入之地面上方( )公尺以上。
- (A) 1.85
- (B) 2.00
- (C) 2.24
- (D) 2.50
正確答案:C
詳解:依規則,需防護的接地導線,防護物高度應延伸至大眾可進入之地面上方2.24公尺以上。
依據「輸配電設備裝置規則」,避雷器之接地導線應為
- (A) 14 mm²以上銅線,並以非金屬材料作為防護物
- (B) 14 mm²以上銅線,並以金屬材料作為防護物
- (C) 22 mm²以上銅線,並以非金屬材料作為防護物
- (D) 22 mm²以上銅線,並以金屬材料作為防護物
正確答案:A
詳解:依規則,避雷器接地導線為14㎜²以上銅線,並以非金屬材料防護,避免金屬管形成電感影響洩放。
依據「輸配電設備裝置規則」,裝設高度距可輕易觸及之表面在( )公尺以上之設備、開關把手及操作桿之框架,得不予接地。
- (A) 2.00
- (B) 2.45
- (C) 3.00
- (D) 3.45
正確答案:B
詳解:依規則,距可輕易觸及表面2.45公尺以上的設備、開關把手及操作桿框架,得不予接地。
依據「輸配電設備裝置規則」,為降低接地電阻得用多根接地銅棒串接,每根接地銅棒之間距不得小於
- (A) 1.6公尺
- (B) 1.8公尺
- (C) 2.0公尺
- (D) 2.4公尺
正確答案:B
詳解:依規則,多根接地棒串接降低接地電阻時,棒間距不得小於1.8公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,永久設置於電桿之腳踏釘,距地面或其他可踏觸之表面,不得小於
- (A) 2.45公尺
- (B) 2.55公尺
- (C) 2.65公尺
- (D) 2.75公尺
正確答案:A
詳解:依規則,電桿腳踏釘距可踏觸表面不得小於2.45公尺,防止無關人員攀登。
依據「輸配電設備裝置規則」,當爬登空間旁之導線已充分以橡皮護具掩蔽時,作業人員之淨爬登空間最小為
- (A) 0.6公尺
- (B) 0.7公尺
- (C) 0.8公尺
- (D) 0.9公尺
正確答案:A
詳解:依規則,導線已充分以橡皮護具掩蔽時,作業人員淨爬登空間最小為0.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,同一支持物上低壓配電線路導線間爬登空間之水平距離不得小於
- (A) 0.5公尺
- (B) 0.6公尺
- (C) 0.7公尺
- (D) 0.8公尺
正確答案:B
詳解:依規則,同一支持物上低壓線路導線間爬登空間水平距離不得小於0.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」高壓交流供電系統接地點之規定,下列何者錯誤?
- (A) 地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上
- (B) 無絕緣外皮之電纜,應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接
- (C) 有絕緣外皮之電纜,儘量在電纜之絕緣遮蔽層與系統接地之間另施作搭接及接地連接
- (D) 有絕緣外皮之電纜,儘量在被覆與系統接地之間另施作搭接及接地連接
正確答案:A
詳解:依規則,電纜遮蔽層接地與避雷器接地應搭接連接以降低電位差,故A錯誤。
依據「輸配電設備裝置規則」,儀器外殼及儀器用變比器二次側電路之接地導線,應為( )平方毫米以上之銅線。
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8.0
- (D) 14
正確答案:A
詳解:依規則,儀器外殼及儀器用變比器二次側電路接地導線應為3.5㎜²以上銅線。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空配電線路與鐵路軌道平行時,距最近軌道上方6.7公尺以下範圍,配電線路所有設備與軌道之水平間隔不得小於
- (A) 3.6公尺
- (B) 4.2公尺
- (C) 4.6公尺
- (D) 5.2公尺
正確答案:A
詳解:依規則,架空配電線路與鐵路軌道平行,距軌道上方6.7公尺以下範圍,設備與軌道水平間隔不得小於3.6公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,一級線路之導線,架空地線其平常張力為額定破壞強度之
- (A) 25%
- (B) 30%
- (C) 35%
- (D) 40%
正確答案:A
詳解:依規則,一級線路導線、架空地線平常張力為額定破壞強度的25%。
依據「輸配電設備裝置規則」一級線路之導線,架空地線其最大使用張力為額定破壞強度之
- (A) 20%
- (B) 30%
- (C) 40%
- (D) 50%
正確答案:C
詳解:依規則,一級線路導線、架空地線最大使用張力為額定破壞強度的40%。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設477MCM高壓配電線路,轉彎25度時裝桿方式應按
- (A) 直線裝置,使用單一裝腳礙子
- (B) 小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子
- (C) 中角度轉彎裝置,使用雙終端懸垂礙子
- (D) 大角度轉彎裝置,使用兩單終端懸垂礙子
正確答案:C
詳解:依台電架空配電線路施工,轉彎25度屬中角度轉彎,採雙終端懸垂礙子裝置。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設477MCM高壓配電線路,轉彎8度時裝桿方式應按( )裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:A
詳解:轉彎8度屬小角度範圍,依官方答案記,按直線裝桿。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設477MCM高壓配電線路,轉彎12度時裝桿方式應按
- (A) 直線裝置,使用單一裝腳礙子
- (B) 小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子
- (C) 中角度轉彎裝置,使用雙終端懸垂礙子
- (D) 大角度轉彎裝置,使用兩單終端懸垂礙子
正確答案:A
詳解:依台電施工規範,477MCM轉彎12度仍可按直線裝置,使用單一裝腳礙子。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,3∮4W 11.4kV 22mm²配電線路,其轉彎角度為( )以上者,須以2單終端方式裝桿。
- (A) 50°
- (B) 60°
- (C) 70°
- (D) 80°
正確答案:B
詳解:依台電施工規範,22㎜²線路轉彎60度以上,須以2單終端方式裝桿。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設AWG#2 ACSR高壓配電線路,轉彎25度時裝桿方式應按
- (A) 直線裝置,使用單一裝腳礙子
- (B) 小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子
- (C) 中角度轉彎裝置,使用雙終端懸垂礙子
- (D) 大角度轉彎裝置,使用兩單終端懸垂礙子
正確答案:B
詳解:依台電施工規範,AWG#2 ACSR線路轉彎25度,按小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設100㎜²高壓配電線路,轉彎50度時裝桿方式應按( )裝桿。
- (A) 直線
- (B) 小角度
- (C) 中角度
- (D) 大角度
正確答案:C
詳解:依台電施工規範,100㎜²線路轉彎50度屬中角度(16°~60°)轉彎裝桿。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,中角度(16°~60°)轉彎桿配電線路,架設477MCM高壓交連PE風雨線,應使用( )裝桿固定。
- (A) 裝腳礙子
- (B) 柱型礙子縱式排列
- (C) 懸垂礙子及拉線夾板作橫式
- (D) 懸垂礙子及拉線夾板作縱式
正確答案:C
詳解:中角度轉彎桿張力大,風雨線以懸垂礙子及拉線夾板作橫式固定。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」豎建木桿時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 直線線路桿背或桿腹要朝線路方向
- (B) 轉彎桿桿腹要朝向線路張力側
- (C) 分岐桿桿腹要朝向分岐線路之反側
- (D) 終端桿桿腹要朝向線路之反側
正確答案:B
詳解:轉彎桿桿腹應朝向線路張力反側(桿背對張力側),B敘述錯誤。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,在柏油路面豎建電桿填土作業時,坑口應回填約( )公分之瀝美土,經搗實與原路面平齊。如道路主管機關另有規定則從其規定。
- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
正確答案:A
詳解:柏油路面豎桿填土,坑口回填約10公分瀝青混凝土,搗實與原路面平齊。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置工作,線路轉彎桿支線示意圖如下,θ之夾角為( )度時應裝設支線。

- (A) 30~60
- (B) 30~50
- (C) 30~40
- (D) 30~45
正確答案:A
詳解:依台電施工規範,線路轉彎桿夾角θ在30~60度時應裝設支線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置工作,裝設線路角桿支線示意圖如下,支線與線路虛擬延長線之夾角θ應為

- (A) 2~4度
- (B) 3~5度
- (C) 4~6度
- (D) 5~7度
正確答案:B
詳解:依台電施工規範,線路角桿支線與線路虛擬延長線夾角θ為3~5度。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」跨路支線裝置工作,下列何者正確?

- (A) 60°<θ<70°
- (B) 65°<θ<75°
- (C) 70°<θ<80°
- (D) 75°<θ<85
正確答案:C
詳解:依台電施工規範,跨路支線的電桿傾斜角θ應介於70°~80°,確保拉力方向合適。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」跨路支線裝置工作,下列何者正確?

- (A) θ>φ>40°
- (B) θ>φ>45°
- (C) θ>φ>50°
- (D) θ>φ>55°
正確答案:C
詳解:依台電施工規範,跨路支線仰角φ小於桿身夾角θ,且大於50°(θ>φ>50°)。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,下列何者正確?
- (A) 腳木埋入深度為1/3電桿埋入深度
- (B) 泥地埋入深度較普通土質加0.2公尺
- (C) 終端桿埋入深度較直線桿加0.15公尺
- (D) 石塊地埋入深度較普通土質減0.3公尺
正確答案:A
詳解:依台電建桿工作規定,腳木埋入深度為電桿埋入深度的1/3,其餘增減深度數值不符。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,下列何者錯誤?
- (A) 轉彎桿之電桿頂端在腳木相反方向傾斜一桿梢外徑寬
- (B) 終端桿之電桿頂端在腳木相反方向傾斜一桿梢外徑寬
- (C) 緩坡路面直路線路之電桿應與地面約垂直
- (D) 木桿建於轉彎處所腹部應朝向線路張力之反側
正確答案:C
詳解:緩坡路面直路線路電桿應略向受力或坡度方向調整,並非一律垂直,故C錯誤。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓接戶線之長度以( )公尺為限,且不得使用連接接戶線。
- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 45
正確答案:A
詳解:依台電規定,高壓接戶線長度以30公尺為限,且不得使用連接接戶線,以降低故障風險。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,低壓接戶線跨越主要道路,應離地面( )公尺以上。
- (A) 4.7
- (B) 4.9
- (C) 5.0
- (D) 5.6
正確答案:C
詳解:依台電規定,低壓接戶線跨越主要道路,應離地面5.0公尺以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,ACSR導線壓接鋼心套管時,下列施工法何者錯誤?
- (A) 由套管中點凹陷處起壓
- (B) 壓妥套管一端後再壓接另一端
- (C) 前後二次壓縮應略有少許重疊
- (D) 應選用編號AH之壓縮鍵
正確答案:D
詳解:ACSR鋼心套管壓接應由中點凹陷處起壓、一端壓妥再壓另一端、前後少許重疊;壓縮鍵須依線徑選用,AH非正確選項。
台灣電力公司配電線路,幹線線徑為477 MCM、分歧線線徑為477 MCM,其接續應使用
- (A) 編號WR885 H型壓接套管以N壓縮建壓接3次
- (B) 編號WR885 H型壓接套管以N壓縮建壓接4次
- (C) 編號WR875 H型壓接套管以N壓縮建壓接3次
- (D) 編號WR875 H型壓接套管以N壓縮建壓接4次
正確答案:B
詳解:依台電接續規定,477MCM幹線與分歧線以WR885 H型壓接套管,用N壓縮鍵壓接4次。
台灣電力公司3ψ4w11.4kV配電線路,幹線及分歧線之中性線線徑均為300 MCM,其接續應使用
- (A) 編號WR885H型壓接套管以N壓縮鍵壓接3次
- (B) 編號WR885H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次
- (C) 編號WR875H型壓接套管以N壓縮鍵壓接3次
- (D) 編號WR875H型壓接套管以N壓縮鍵壓接4次連結
正確答案:D
詳解:依台電接續規定,300MCM中性線以WR875 H型壓接套管,用N壓縮鍵壓接4次。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外配電線路電纜用金屬管之接地,下列敘述何者正確?
- (A) 屬第二種接地,接地電阻應在75Ω以下
- (B) 屬第二種接地,接地電阻應在100Ω以下
- (C) 屬第三種接地,接地電阻應在75Ω以下
- (D) 屬第三種接地,接地電阻應在100Ω以下
正確答案:D
詳解:依台電規定,電纜用金屬管屬第三種接地,接地電阻在100Ω以下。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變比器(PT及CT)二次側之外殼接地為
- (A) 特種接地,接地電阻25Ω以下,使用8.0mm²PVC銅電線
- (B) 第一種接地,接地電阻50Ω以下,使用8.0 mm²PVC銅電線
- (C) 第二種接地,接地電阻75Ω以下,使用5.5 mm²PVC銅電線
- (D) 第三種接地,接地電阻100Ω以下,使用5.5 mm²PVC銅電線
正確答案:D
詳解:依台電規定,變比器二次側外殼屬第三種接地,電阻100Ω以下,用5.5㎜² PVC銅線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,3∮4W 11.4kV供電線路之中性線、桿上變壓器外殼及低壓線之共同接地,下列敘述何者正確?
- (A) 屬特種接地,接地電阻應在10Ω以下
- (B) 屬特種接地,接地電阻應在25Ω以下
- (C) 屬第一種接地,接地電阻應在25Ω以下
- (D) 屬第一種接地,接地電阻應在50Ω以下
正確答案:B
詳解:依台電規定,11.4kV中性線、桿上變壓器外殼與低壓線共同接地屬特種接地,電阻25Ω以下。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,3∮4W 11.4kV配電線路桿上變壓器設備與系統共同接地之綜合電阻屬特種接地
- (A) 接地電阻應在10Ω以下,選用22mm²以上PVC電線
- (B) 接地電阻應在10Ω以下,選用38mm²以上PVC電線
- (C) 接地電阻應在25Ω以下,選用22mm²以上PVC電線
- (D) 接地電阻應在25Ω以下,選用38mm²以上PVC電線
正確答案:C
詳解:依台電規定,變壓器設備與系統共同接地屬特種接地,電阻25Ω以下,用22㎜²以上PVC電線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,6.6/11.4kV多重接地系統,避雷器、變壓器外殼及中性線等之接地可共用一接地線,接地電阻應保持在( )Ω以下。
- (A) 100
- (B) 75
- (C) 50
- (D) 25
正確答案:D
詳解:依台電規定,多重接地系統避雷器、變壓器外殼及中性線共用接地線,接地電阻應在25Ω以下。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外供電線路之鋼套電桿,需個別施行接地,其接地電阻不得大於
- (A) 100Ω
- (B) 75Ω
- (C) 25Ω
- (D) 10 Ω
正確答案:A
詳解:依台電規定,屋外供電線路鋼套電桿須個別接地,接地電阻不得大於100Ω。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器單獨接地時,其接地電阻應保持在( )Ω以下。
- (A) 100
- (B) 75
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:D
詳解:依台電規定,避雷器單獨接地時,接地電阻應保持在10Ω以下,利於雷電流洩放。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,新建12公尺電桿之填土工作,回填厚度約( )公分後,應即搗實一次以期堅實。
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依台電規定,12公尺電桿填土每回填約30公分應搗實一次,確保堅實穩固。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空線路銅導線損傷在( )%以上時,須剪斷重新接續。
- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:B
詳解:依台電規定,銅導線損傷達15%以上,須剪斷重新接續。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,477MCM全鋁線損傷或斷股達( )股線以上時,須剪斷導線重新壓接。
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
正確答案:C
詳解:依台電規定,477MCM全鋁線損傷或斷股達7股以上,須剪斷重新壓接。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,#2鋼心鋁線損傷或斷股未超過( )股時,可不剪斷導線,以壓縮修補套管修補其導線強度。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依台電規定,#2鋼心鋁線斷股未超過2股,可用壓縮修補套管修補。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE風雨線之接續處應
- (A) 先包紮自融膠帶再包紮絕緣膠膏帶
- (B) 先包紮自融膠帶再包紮PVC膠帶
- (C) 先包紮絕緣膠膏帶再包紮PVC膠帶
- (D) 先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶
正確答案:D
詳解:高壓交連PE風雨線接續處須先包絕緣膠膏帶,再包自融膠帶以防水。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE風雨線之終端施工法為
- (A) 導線直接固定在拉線夾板上
- (B) 先剝除導線外皮,紮上鋁紮帶後固定在拉線夾板上
- (C) 先剝除導線外皮,紮上鋁紮帶後固定在拉線夾板上,兩側再做終端防水包紮處理
- (D) 用終端成形夾條固定,並加裝被覆罩
正確答案:C
詳解:風雨線終端須剝除外皮、紮鋁紮帶後固定在拉線夾板,兩側再做終端防水包紮。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,低壓直路導線之軸型礙子紮線,其甲、乙種紮線法之最後二邊均密繞多少紮後再留適當長度以45度角反折?
- (A) 1紮
- (B) 3紮
- (C) 5紮
- (D) 7紮
正確答案:C
詳解:低壓軸型礙子紮線,最後兩邊均密繞5紮後留適當長度,以45度角反折。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空接戶線線徑不得小於
- (A) 8平方公厘
- (B) 14平方公厘
- (C) 22平方公厘
- (D) 38平方公厘
正確答案:C
詳解:依台電規定,高壓架空接戶線線徑不得小於22平方公厘。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空接戶線使用接戶電纜裝置方式,適用於線徑( )以下。
- (A) 22mm²
- (B) 38mm²
- (C) 60mm²
- (D) 5mm²
正確答案:A
詳解:依台電規定,接戶電纜裝置方式適用於22㎜²以下的線徑。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接戶線桿上裝置使用縱列配線方式,適用於線徑( )以上PVC風雨線。
- (A) 14 mm²
- (B) 22mm²
- (C) 38mm²
- (D) 60mm²
正確答案:D
詳解:依台電規定,接戶線桿上縱列配線適用於60㎜²以上PVC風雨線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝設桿上型負載啟斷開關,其導線終端壓接端子須以相差90°之角度連續壓著( )次,並於壓著處以防水膠帶包覆。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:依台電規定,導線終端壓接端子須相差90°連續壓著5次,並以防水膠帶包覆。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝設桿上型負載啟斷開關後,高壓電纜上導線終端接頭之高壓絕緣護套相序檢測口須( ),以供相序檢測。
- (A) 朝上
- (B) 朝下
- (C) 朝左
- (D) 朝右
正確答案:B
詳解:依台電規定,高壓電纜終端接頭的相序檢測口須朝下,避免雨水進入,並方便檢測。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空高壓電纜與吊線綁紮法係使用黑色8mm²PVC電線一條沿高壓電纜與吊線每( )m處綁紮一處。
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.7
- (D) 0.9
正確答案:B
詳解:依台電規定,高壓電纜與吊線以黑色8㎜² PVC電線每0.5公尺綁紮一處。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,配電線路全伸出裝置裝設作業,角鐵橫擔押應
- (A) 凹槽向下,270mm螺栓從電桿穿向橫擔押
- (B) 凹槽向下,270mm螺栓從橫擔押穿向電桿
- (C) 凹槽向上,270mm螺栓從電桿穿向橫擔押
- (D) 凹槽向上,270mm螺栓從橫擔押穿向電桿
正確答案:A
詳解:依台電規定,全伸出裝置角鐵橫擔押凹槽向下,270㎜螺栓從電桿穿向橫擔押。
台灣電力公司配電線路6.6/11.4kV三相四線式直線與分歧單終端裝桿,當分歧方向與道路不同側時
- (A) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝2只裝腳礙子
- (B) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝2只裝腳礙子
- (C) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝3只裝腳礙子
- (D) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝3只裝腳礙子
正確答案:B
詳解:依台電裝桿規定,分歧方向與道路不同側時,電源側橫擔加裝2只裝腳礙子。
台灣電力公司配電線路6.6/11.4kV三相四線式直線與分歧單終端裝桿,當分歧方向與道路同側時
- (A) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝1只裝腳礙子
- (B) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝1只裝腳礙子
- (C) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝2只裝腳礙子
- (D) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝2只裝腳礙子
正確答案:A
詳解:依台電裝桿規定,分歧方向與道路同側時,電源側橫擔加裝1只裝腳礙子。
台灣電力公司配電線路6.6/11.4kV三相四線式伸出型直線與分歧單終端裝桿,當分歧方向與道路不同側時
- (A) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝2只裝腳礙子
- (B) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝2只裝腳礙子
- (C) 分歧裝置之負載側橫擔應加裝3只裝腳礙子
- (D) 分歧裝置之電源側橫擔應加裝3只裝腳礙子
正確答案:D
詳解:依台電裝桿規定,伸出型分歧方向與道路不同側時,電源側橫擔加裝3只裝腳礙子。
台灣電力公司配電線路6.6/11.4kv三相四線直線伸出式與分歧單終端之橫擔裝置,當道路與分歧方向同側時,其上下橫擔裝置孔之距離最小為
- (A) 450mm
- (B) 750mm
- (C) 1050mm
- (D) 1350mm
正確答案:C
詳解:依台電規定,直線伸出式與分歧單終端橫擔同側時,上下橫擔裝置孔距離最小1050㎜。
台灣電力公司配電線路6.6/11.4kv三相四線直線伸出式與分歧單終端之橫擔裝置,當道路與分歧方向不同側時,其上下橫擔裝置孔之距離最小為
- (A) 450mm
- (B) 750mm
- (C) 1050mm
- (D) 1350mm
正確答案:A
詳解:依台電規定,直線伸出式與分歧單終端橫擔不同側時,上下橫擔裝置孔距離最小450㎜。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,密封性變壓器裝設於幹線上或人口密集等處,應於電源端加裝
- (A) 熔絲鏈開關組
- (B) 避雷器組
- (C) 區分器組
- (D) 油開關組
正確答案:A
詳解:密封性變壓器裝於幹線或人口密集處,電源端須加裝熔絲鏈開關組,作過載與短路保護。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變壓器二次套管接頭如為夾接型,二次引接線應剝除適當長度外皮後由上而下插接,與二次套管宜保持約( )之間距。
- (A) 50mm
- (B) 100mm
- (C) 150mm
- (D) 200mm
正確答案:B
詳解:依台電規定,二次套管夾接型引接線由上而下插接,並與套管保持約100㎜間距。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變壓器二次側單相三線之中性線引接線應使用( )條獨立導線接於低壓線不同位置。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:變壓器二次單相三線中性線應以2條獨立導線接於低壓線不同位置,提高可靠度。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器領用裝置前須用高阻計測定絕緣電阻,該值不得小於
- (A) 20 MΩ
- (B) 50 MΩ
- (C) 70 MΩ
- (D) 100M Ω
正確答案:D
詳解:避雷器領用裝置前,用高阻計測絕緣電阻不得小於100MΩ。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,裝置分段開關時,高壓線如為裸硬銅線時,引接線應使用( ),壓接後以螺栓固定於分段開關。
- (A) 500MCM短節銅電纜
- (B) 150㎜² PVC電線
- (C) 477 MCM交連PE風雨線
- (D) 477MCM全鋁線
正確答案:A
詳解:裸硬銅線高壓線裝分段開關,引接線使用500MCM短節銅電纜,避免異種金屬接觸問題。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,在土壤電阻係數不良地區埋設4根接地銅棒,各銅棒之間距依序如下,何者符合規定?
- (A) 1.5公尺、1.6公尺、1.7公尺
- (B) 1.6公尺、1.7公尺、1.8公尺
- (C) 1.7公尺、1.8公尺、1.9公尺
- (D) 1.8公尺、1.9公尺、2.0公尺
正確答案:D
詳解:土壤電阻不良地區多根接地棒間距須足夠;依官方答案,間距為1.8、1.9、2.0公尺。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支桿之電桿腳木埋設深度約距地面
- (A) 100mm
- (B) 200mm
- (C) 300mm
- (D) 500mm
正確答案:D
詳解:依台電規定,支桿電桿腳木埋設深度約距地面500㎜。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線桿建於砂地、泥地或田地等軟弱土質處,應按普通土質規定之埋設深度再加
- (A) 100公厘
- (B) 200公厘
- (C) 300公厘
- (D) 400公厘
正確答案:C
詳解:直線桿建於砂地、泥地、田地等軟土,須比普通土質埋設深度再加300公厘。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接地線連接於接地銅棒時,該接地線應伸出夾頭約( )公厘,並予折彎。
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:A
詳解:接地線連接於接地銅棒時,應伸出夾頭約10公厘並折彎,防止脫落。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,高壓配電系統故障電流之限制,下列敘述何者正確?
- (A) 三相線路限制在15kA以下,單相對地限制在12kA以下
- (B) 三相線路限制在12kA以下,單相對地限制在10kA以下
- (C) 三相線路限制在10kA以下,單相對地限制在9kA以下
- (D) 三相線路限制在10kA以下,單相對地限制在8kA以下
正確答案:C
詳解:依台電設計規定,高壓配電系統三相線路故障電流限制在10kA以下,單相對地在9kA以下。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,非嚴重雷害之郊外地區架設交連PE風雨線之配電線路,得每( )公尺裝設一組避雷器。
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500
- (D) 600
正確答案:A
詳解:依台電設計規定,非嚴重雷害郊外地區架設交連PE風雨線,得每300公尺裝設一組避雷器。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,擬於線路上裝置1組固定電容器組時,其裝置容量及裝置地點之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
- (B) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3
- (C) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
- (D) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3
正確答案:A
詳解:依台電設計規定,單組電容器容量約為線路平均無效電力的2/3,裝置點的平均無效電力為電容器容量的1/2。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,擬於線路上裝置2組相同容量之固定電容器組時,其裝置容量及裝置地點之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 每組電容器容量約等於線路平均無效電力值之2/5;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
- (B) 每組電容器容量約等於線路平均無效電力值之2/5;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/5
- (C) 每組電容器容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
- (D) 每組電容器容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/5
正確答案:A
詳解:依台電設計規定,兩組電容器每組約為平均無效電力的2/5,裝置點無效電力為電容器容量的1/2。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線保護協調各項設施中,復閉器與復閉器間可依其動作次序達成協調目的,其動作次序之功能下列何者正確?
- (A) (B22)序列者做前衛保護裝置,(B13)序列者做後衛開關
- (B) B13)序列者為前衛保護裝置,(B22)序列者做後衛開關
- (C) (B23)序列者做前衛保護裝置,(B32)序列者做後衛開關
- (D) (B32)序列者為前衛保護裝置,(B23)序列者做後衛開關
正確答案:A
詳解:復閉器協調時,動作次序(B22)者做前衛保護,(B13)者做後衛;依台電設計規定記。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,路燈採點滅器個別控制者,每一點滅器控制之路燈以( )盞以下為宜。
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 9
正確答案:A
詳解:路燈以點滅器個別控制時,每一點滅器以控制3盞以下為宜。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,為防止預力電桿承受颱風風力折斷,其強度設計基準為
- (A) 35公尺/秒
- (B) 40公尺/秒
- (C) 45公尺/秒
- (D) 50公尺/秒
正確答案:B
詳解:依台電運轉維護手冊,預力電桿颱風強度設計基準為風速40公尺/秒。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,為防止電桿在颱風中折斷,承受風壓較大之直路配電線路,應每( )檔加裝1處橫向之橫面支線。
- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:A
詳解:依台電手冊,風壓較大的直路配電線路每4檔加裝1處橫向橫面支線,防電桿颱風折斷。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,單相三線式低壓線路中性線應
- (A) 每4根電桿設置1處接地,其接地電阻應儘量維持在25Ω以下
- (B) 每6根電桿設置1處接地,其接地電阻應儘量維持在25Ω以下
- (C) 每4根電桿設置1處接地,其接地電阻應儘量維持在50Ω以下
- (D) 每6根電桿設置1處接地,其接地電阻應儘量維持在50Ω以下
正確答案:A
詳解:依台電手冊,單相三線式低壓線路中性線每4根電桿設置1處接地,接地電阻儘量維持在25Ω以下。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,同一電桿之變壓器與避雷器應設置共同接地1處外,另低壓線路等亦須設置接地,其設置原則為
- (A) 每隔4檔增加接地1處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地
- (B) 每隔4檔增加接地1處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地
- (C) 每隔6檔增加接地1處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地
- (D) 每隔6檔增加接地1處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地
正確答案:A
詳解:依台電手冊,低壓線路每隔4檔增加接地1處,單相三線受電用戶屋內線應予系統接地。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,連接接戶線儘量避免跨越道路,惟必要時得跨越路寬在( )公尺以下之道路。
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:依台電手冊,連接接戶線儘量避免跨越道路,必要時僅得跨越路寬3公尺以下者。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,電纜固定帶之裝設,下列何圖正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
依據「線路與電信線交叉並行規則」,電業線路與電信線分桿並行時,雙方導線應保持之水平間隔距離不得低於
- (A) 1公尺
- (B) 1.2公尺
- (C) 1.5公尺
- (D) 1.7公尺
正確答案:C
詳解:依線路與電信線交叉並行規則,電業線路與電信線分桿並行,導線水平間隔不得低於1.5公尺。
依據「線路與電信線交叉並行規則」,電業PVC風雨線低壓線路與電信線分桿並行但無法保持規則所訂之水平間隔距離時,雙方導線垂直距離為不得低於
- (A) 0.3公尺
- (B) 0.6公尺
- (C) 0.9公尺
- (D) 1.2公尺
正確答案:D
詳解:依該規則,風雨線低壓線路與電信線分桿並行無法保持水平間隔時,垂直距離不得低於1.2公尺。
依據「線路與電信線交叉並行規則」,電業高壓配電線路與電信線分桿並行但無法保持規則所訂之水平間隔距離時,雙方導線垂直距離不得低於
- (A) 1.2公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 1.7公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:B
詳解:依該規則,高壓配電線路與電信線分桿並行無法保持水平間隔時,垂直距離不得低於1.5公尺。
依據「線路與電信線交叉並行規則」,電業PVC風雨線低壓線路與電信線分桿交叉時,雙方導線垂直距離不得低於
- (A) 0.3公尺
- (B) 0.6公尺
- (C) 0.9公尺
- (D) 1.2公尺
正確答案:D
詳解:依該規則,風雨線低壓線路與電信線分桿交叉,雙方導線垂直距離不得低於1.2公尺。
依據「線路與電信線交叉並行規則」,電業高壓配電線路與電信線分桿交叉時,雙方導線垂直距離不得低於
- (A) 1.2公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 1.7公尺
- (D) 1.8公尺
正確答案:B
詳解:依該規則,高壓配電線路與電信線分桿交叉,雙方導線垂直距離不得低於1.5公尺。
計算架空導線基本弛度之公式為①② ③ ④D=(WxL²)/8T。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
架空導線之弛度與
- (A) 導線張力成正比
- (B) 導線張力成反比
- (C) 導線張力之平方成正比
- (D) 導線張力之平方成反比
正確答案:B
詳解:弛度=wS²÷8T,與導線張力成反比,張力越大弛度越小。
一架空線路桿距60M,導線重量為0.7kg/M、扯斷張力為3600kg、安全係數為3,則該導線之弛度約為
- (A) 30cm
- (B) 28cm
- (C) 26cm
- (D) 24cm
正確答案:C
詳解:T=3,600÷3=1,200kg,弛度=wS²÷8T=0.7×60²÷(8×1,200)≈0.26m=26cm。
一3ψ4W 11.4kV配電線路接近民房沿等高路面架設477MCM AAC高壓線(單位重量0.66 kg/m,扯斷張力3670kg),已知其平均桿距為40m,在不考慮天候情況下,則弛度不得小於
- (A) 11cm
- (B) 12cm
- (C) 13cm
- (D) 14cm
正確答案:D
詳解:弛度=wS²÷8T,張力取拉斷強度1/4=917.5kg,0.66×40²÷(8×917.5)≈0.14m。
一3ψ4W 11.4kV配電線路沿一般道路架設4/0 AWG ACSR高壓線(單位重量0.433 kg/m,扯斷張力3,830kg),已知二電桿桿距100m,水平高低差10m,各以雙終端裝置裝桿,在不考慮天候情況下,則其弛度約為
- (A) 57cm
- (B) 59cm
- (C) 61cm
- (D) 53cm
正確答案:A
詳解:弛度=wS²÷8T,張力取3,830÷4≈957kg,0.433×100²÷(8×957)≈0.57m。
一配電線路高壓幹線沿城鎮道路全伸出設置,離幹線40公尺處建桿架設一分歧線,其架設之導線重量為0.25公斤/公尺,已測得該導線之弛度為1.0 cm,則常溫下該導線之張力應為
- (A) 500公斤
- (B) 550公斤
- (C) 600公斤
- (D) 650公斤
正確答案:A
詳解:依官方答案,張力T=wS²÷8d,結果為500kg。
配電線路發生故障後,按其供電性質分段試送,以( )為最優先。
- (A) 電源線路
- (B) 幹線
- (C) 負載較多之線路
- (D) 交通方便之線路
正確答案:A
詳解:故障後分段試送,以電源線路(靠近電源端)為最優先,逐段往負載端送電。
6.6/11.4kV配電線路裝設2具50kVA變壓器,一次側以開Y結線時,應選用( )A熔絲鏈保護。
- (A) 5
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 20
正確答案:C
詳解:開Y結線2具50kVA變壓器,依一次側額定電流選用10A熔絲鏈保護,此為官方規定值。
架空線路若同一線段依其條件可得兩種以上之建設等級時,應以其中( )建設之。
- (A) 最高等級
- (B) 最低等級
- (C) 平均等級
- (D) 任意等級
正確答案:A
詳解:同一線段依條件可得兩種以上建設等級時,應以最高等級建設,確保安全。
3ψ 4W 11.4kV配電線路末端集中負載3000kVA,pf=0.8落後,配電線阻抗(0.2+j0.6)Ω,則其壓降為
- (A) 1.2%
- (B) 1.4%
- (C) 1.6%
- (D) 2%
正確答案:A
詳解:I=3,000÷(√3×11.4)≈152A,ΔV=√3I(Rcosθ+Xsinθ)=1.732×152×0.52≈137V,約1.2%。
一用戶將其單相二線式用電線路電改成單相三線式,其線路電壓降可減為原來之
- (A) 1/4
- (B) 1/3
- (C) 1/2
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:單相三線式(平衡時中性線無電流)電壓降可減為單相二線式的1/4。
在低壓配電線中,線路長度、負載、電壓、線徑均相同時,單相三線式之電壓降百分率為單相二線式電壓降百分率之
- (A) 100%
- (B) 66%
- (C) 50%
- (D) 25%
正確答案:D
詳解:同條件下單相三線式電壓降百分率為單相二線式的25%(1/4)。
由台灣電力公司低壓或高壓供電線引至用戶進屋點之線路稱為
- (A) 進屋線
- (B) 接戶線
- (C) 供電線路
- (D) 架空線路
正確答案:B
詳解:由供電線路引至用戶進屋點的線路稱為接戶線。
支持物承受與線路同一方向之負荷稱為
- (A) 垂直荷重
- (B) 水平荷重
- (C) 橫面荷重
- (D) 縱面荷重
正確答案:D
詳解:支持物承受與線路同一方向(沿線路方向)的負荷,稱為縱面荷重。
某單相高壓配電線路裝設一具單相100kVA之電壓調整器,其電壓調整率為±10%,則其通過之線路容量可達
- (A) 10kVA
- (B) 100kVA
- (C) 1,000kVA
- (D) 10,000kVA
正確答案:C
詳解:調整器容量=線路容量×調整率,線路容量=100÷0.1=1,000kVA。
一般情況下,高壓配電線路裝置變壓調整器擇定之調整點為
- (A) 線路長度1/3處
- (B) 線路長度2/3處
- (C) 線路負載中心
- (D) 線路電源端
正確答案:C
詳解:變壓調整器宜設於線路負載中心,才能有效調整全線電壓。
高壓配電系統之最大非對稱短路電流約為對稱短路電流之
- (A) 1.3倍
- (B) 1.4倍
- (C) 1.6倍
- (D) 2.0倍
正確答案:C
詳解:高壓配電系統最大非對稱短路電流約為對稱短路電流的1.6倍。
變電所一次母線之短路容量為500MVA,主變壓器為3 ψ,10MVA,內部阻抗為7%,若二次母線之線電壓為11.4kV,則主變二次側之對稱三相短路電流約為
- (A) 2,000安培
- (B) 5,600安培
- (C) ,900安培
- (D) 10,000安培
正確答案:B
詳解:主變短路容量10MVA÷0.07=143MVA,與500MVA串聯≈111MVA,I=111M÷(√3×11.4k)≈5,600A。
某變電所一次母線之短路容量為500MVA,主變壓器為3 ψ10MVA,內部阻抗為5%,若二次母線之線電壓為12kV,則主變二次側之對稱三相短路電流約為
- (A) 6,000安培
- (B) 6,800安培
- (C) 8,000安培
- (D) 9,000安培。
正確答案:B
詳解:主變短路容量10÷0.05=200MVA,與500MVA串聯≈143MVA,I=143M÷(√3×12k)≈6,800A。
某變電所主變壓器為10MVA,阻抗為5%,一次側匯流排三相短路容量為500MVA,則二次側匯流排之三相短路容量約為
- (A) 100MVA
- (B) 143MVA
- (C) 186MVA
- (D) 250MVA
正確答案:B
詳解:主變短路容量200MVA與500MVA串聯,二次側短路容量=1÷(1/200+1/500)≈143MVA。
一變電所一次側匯流排三相短路容量為500MVA,若主變壓器為10,000kVA,阻抗為7%,則二次側匯流排之三相短路容量約為
- (A) 100MVA
- (B) 110MVA
- (C) 120MVA
- (D) 130MVA
正確答案:B
詳解:主變短路容量10÷0.07≈143MVA,與500MVA串聯,二次側約為1÷(1/143+1/500)≈111MVA。
3ψ4W11,400/220伏特500kVA配電變壓器,其阻抗為5%,若一次系統阻抗不考慮時,則該變壓器二次側三相短路電流約為
- (A) 16.2 kA
- (B) 22.2 kA
- (C) 26.2 kA
- (D) 30.2kA
正確答案:C
詳解:短路容量=500÷0.05=10MVA,I=10M÷(√3×220)≈26.2kA。
一3ψ4W11,400/220伏特500kVA配電變壓器,其阻抗為7%,若一次系統阻抗不考慮時,則該變壓器二次側三相短路電流約為
- (A) 19kA
- (B) 20kA
- (C) 21kA
- (D) 22kA
正確答案:C
詳解:依官方答案,二次側三相短路電流為21kA;(500÷0.07)÷(√3×220)≈19kA。
一具750kVA變壓器,其額定kVA百分率阻抗為6%,以1,000kVA為基準之阻抗PU值為
- (A) 0.06
- (B) 0.075
- (C) 0.08
- (D) 0.09
正確答案:C
詳解:以新基準換算:6%×(1,000÷750)=8%=0.08P.U.。
一500kVA變壓器,額定kVA時之百分率阻抗為5%,以1,000kVA為基準之阻抗PU值為
- (A) 0.12
- (B) 0.13
- (C) 0.10
- (D) 0.11
正確答案:C
詳解:以新基準換算:5%×(1,000÷500)=10%=0.10P.U.。
變壓器的容量為1,000kVA,阻抗為2.0+j5.5%,變壓比為11,400/220伏特,P.f為100%,當外加電壓為11.4kV、負載為500kVA時,則變壓器二次側電壓約為
- (A) 214.7伏特
- (B) 215.4伏特
- (C) 216.1伏特
- (D) 218.7伏特
正確答案:D
詳解:負載為半載、阻抗2.0+j5.5%,電壓降約1%(pf1),二次側電壓約降至218.7V;依官方答案記。
一瓦時計記錄用電5kWH,其所聯結之PT規範為6,600/110V、CT規範為500/5A,則其實際用電度數為
- (A) 25,000kWH
- (B) 30,000kWH
- (C) 35,000kWH
- (D) 40,000kWH
正確答案:B
詳解:PT比=6,600÷110=60,CT比=500÷5=100,實際用電=5×60×100=30,000kWH。
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1之高壓用戶,裝設附變比器電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (A) 800/5A
- (B) 400/5A
- (C) 200/5A
- (D) 50/5A
正確答案:D
詳解:I=1,000kW÷(√3×11.4kV×1)≈50.6A,選50/5A比流器。
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為0.8之高壓用戶,裝設附變比器電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (A) 100/5A
- (B) 150/5A
- (C) 200/5A
- (D) 50/5A
正確答案:A
詳解:I=1,000kW÷(√3×11.4kV×0.8)≈63A,選100/5A較適當。
一瓦時計記錄之用電量為5kWH,其所聯結之PT規範為6,600/110V、CT為500/5A,則其實際用電度數為
- (A) 25,000kWH
- (B) 30,000kWH
- (C) 35,000kWH
- (D) 50,000kWH
正確答案:B
詳解:PT比60×CT比100=6,000倍,5kWH×6,000=30,000kWH。
若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200安培以上時瞬時跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於( )安培之電流分接頭。
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:B
詳解:CT比=300÷5=60,故障電流1,200A÷60=20A,分接頭標置20A。
若比流器之額定為200/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,000安培時斷路器瞬時跳脫,則瞬時跳脫元件應標置於( )安培之電流分接頭。
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 15
正確答案:C
詳解:CT比=200÷5=40,故障電流1,000A÷40=25A,分接頭標置25A。
3 ψ 4W 11.4kV配電線路,導線阻抗為(1.0+j0.5)Ω/Km,供應1,800kVA,功率因數為90%,電流落後電壓之負載,配電線路之長度為3公里,則全線之線路損失約為
- (A) 80kW
- (B) 110kW
- (C) 90kW
- (D) 100kW
正確答案:C
詳解:依官方答案,線路損失約90kW;I=1,800÷(√3×11.4)≈91A,R=3Ω。
某一特定時間內平均負載與最高負載之百分比稱為
- (A) 負載因數
- (B) 需量因數
- (C) 參差因數
- (D) 利用因數
正確答案:A
詳解:特定時間內平均負載與最高負載的百分比,稱為負載因數。
兩家工廠設備容量各為500kW及1,000kW,其參差因數為1.2、需量因數均為50%,則該兩家工廠之綜合最高負載為
- (A) 625kW
- (B) 750kW
- (C) 1,000kW
- (D) 1,500kW
正確答案:A
詳解:各別最高負載=(500+1,000)×0.5=750kW,綜合最高負載=750÷1.2=625kW。
某戶裝設100W白熾燈5具、2kW電熱器2具及1馬力單相馬達2具,若已知其最大需量為4kW,則該戶之需量因數約為
- (A) 160%
- (B) 150%
- (C) 67%
- (D) 63%
正確答案:C
詳解:設備容量約500W+4kW+1.5kW≈6kW,需量因數=最大需量÷設備容量=4÷6≈67%。
某工廠之設備容量為170kW,功率因數為0.6,需量率為60%,以兩具單相變壓器V結線供電,則每具容量應為
- (A) 75kVA
- (B) 100kVA
- (C) 167kVA
- (D) 200kVA
正確答案:B
詳解:最高需量=170×0.6=102kW,S=102÷0.6=170kVA,V結線每具=170÷√3≈98,取100kVA。
一工廠之設備容量為200kW,功率因數為0.8,需量率為80%,以兩具單相變壓器連結成V結線供電,則每具變壓器容量應為
- (A) 75kVA
- (B) 100kVA
- (C) 167kVA
- (D) 150kVA
正確答案:D
詳解:最高需量=200×0.8=160kW,S=160÷0.8=200kVA,V結線每具≥200÷√3≈115,取150kVA。
設備容量各為500kW及1,000kW之兩用戶,其參差因數為1.2需量因數均為50%,則該兩用戶之綜合最高負載為
- (A) 625kW
- (B) 750kW
- (C) 1,000kW
- (D) 1,500kW
正確答案:A
詳解:各別最高負載=(500+1,000)×0.5=750kW,綜合最高負載=750÷1.2=625kW。
電力在一特定時間內平均負載與最高負載之百分比稱為
- (A) 負載因數
- (B) 需量因數
- (C) 參差因數
- (D) 利用因數
正確答案:A
詳解:特定時間內平均負載與最高負載的百分比,稱為負載因數。
某戶裝設100W白熾燈5具、2kW電熱器2具及1馬力單相馬達2具,已知其最大需量為4kW,則該戶之需量因數約為
- (A) 160%
- (B) 150%
- (C) 67%
- (D) 63%
正確答案:C
詳解:設備容量約6kW,需量因數=4÷6≈67%。
一用戶六月份之用電量為72,000度,其最大負載為200kW,則該月負載因數為
- (A) 40%
- (B) 50%
- (C) 60%
- (D) 70%
正確答案:B
詳解:平均負載=72,000÷720h=100kW,負載因數=100÷200=50%。
一變壓器供電三用戶,各用戶最高負載各為50kW、40kW及30kW,變壓器之最高負載為90kW,則其參差因數為
- (A) 1.80
- (B) 1.33
- (C) 1.50
- (D) 2.25
正確答案:B
詳解:參差因數=各用戶最高負載之和÷綜合最高負載=(50+40+30)÷90≈1.33。
欲改善配電線路電壓,下列四種方法中何種效果最小?
- (A) 裝設電容器
- (B) 導線換粗
- (C) 裝設電壓調整器
- (D) 變壓器容量換大
正確答案:D
詳解:改善線路電壓靠降低線路壓降或調整電壓;變壓器容量換大只減少變壓器內部壓降,效果最小。
二具單相變壓器採3ψ4W 110/220V燈力併供結線方式供電75kVA單相負載及40kVA三相負載,各該變壓器額定容量宜選用( )kVA者。
- (A) 70-50
- (B) 75-75
- (C) 100-50
- (D) 100-25
正確答案:D
詳解:燈力併供時,照明(單相)負載由容量較大的變壓器供應,動力負載由另一具輔助;依官方答案為100-25kVA。
台灣電力公司架空配電線路高壓跳線綁紮法,下列敘述何者錯誤?
- (A) 紮線由導線下方往上起紮,密紮2匝
- (B) 起紮作業完成後,紮線在礙子另側平貼交叉後由下往上密紮2匝
- (C) 紮線尾端須留15 mm長度
- (D) 紮線線尾約45∘方向反折後,以鋼絲鉗將尾端下壓密貼於紮線上
正確答案:B
詳解:高壓跳線綁紮法:紮線在礙子另側平貼交叉後應由上往下起紮,B所述方向有誤。
台灣電力公司二次變電所受供電系統,下列各圖所示,何者正確?

- (A) 圖A
- (B) 圖B
- (C) 圖C
- (D) 圖D
正確答案:A
詳解:二次變電所主變壓器採一次側Δ、二次側Y並接地中性點,圖A符合此型式。
台灣電力公司為避免馬達燒毀或壽命縮短,規範其配電線路不平衡電壓應限於( )以內。
- (A) 4.5%
- (B) 5%
- (C) 5.5%
- (D) 6%
正確答案:A
詳解:依台電規範,配電線路不平衡電壓限制在4.5%以內,避免馬達過熱燒毀。
三相三線220伏特低壓線路,測得各相間之電壓為220伏特、216伏特及206伏特,則其電壓不衡率約為
- (A) 2.72%
- (B) 2.84%
- (C) 3.52%
- (D) 3.74%
正確答案:D
詳解:平均=(220+216+206)÷3=214V,最大偏差8V,8÷214≈3.74%。
三相三線220伏特低壓線路,測得三相電壓各為220伏特、225伏特及215伏特,則電壓不衡率約為
- (A) 4.0%
- (B) 5.0%
- (C) 3.5%
- (D) 4.5%
正確答案:D
詳解:依官方答案,電壓不平衡率取(225-215)÷220≈4.5%。
配電線路停電作業,( )應先予放電後才可進行工作。
- (A) 避雷器
- (B) 變壓器
- (C) 電容器
- (D) 負載啟斷開關
正確答案:C
詳解:電容器斷電後仍儲存電荷,作業前須先放電以免電擊。
一單相220伏特低壓配電線路供給50,000瓦特負載時,其功率因數為0.6,電流滯後,若兩條導線之電阻均為0.02歐姆,則該線路之線路損失為
- (A) 2,870瓦特
- (B) 5,740瓦特
- (C) 800瓦特
- (D) 600瓦特
正確答案:B
詳解:I=50,000÷(220×0.6)≈379A,損失=I²×(2×0.02)≈5,740W。
變電所內主變壓器之銘牌上標明容量為15/20/25MVA,冷卻方式為OA(自冷)/FA(風冷)/FOA(迫油風冷),則在計算故障電流時應以( )MVA之容量為準。
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 60
正確答案:A
詳解:計算故障電流以變壓器自冷(OA)基準容量15MVA為準。
欲改善配電線路電壓,下列四種方法中何種效果最少?
- (A) 裝設電容器
- (B) 導線換粗
- (C) 裝設電壓調整器
- (D) 變壓器容量換大
正確答案:D
詳解:變壓器容量換大只降低變壓器內部壓降,改善線路電壓效果最小。
一3ψ4W11,400V高壓用戶,負載為1,200kW、功率因數為0.8,若將功率因數提高至1,則需增加電容器之容量為
- (A) 600kVAR
- (B) 700kVAR
- (C) 800kVAR
- (D) 900kVAR
正確答案:D
詳解:P=1,200kW,pf0.8時Q=900kVAR,提高到1須補償900kVAR。
某工廠某月之使用電度,經紀錄有效電度表為4,000度、無效電度表為3,000度,則該戶之功率因數為
- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%
正確答案:C
詳解:pf=cosθ,tanθ=3,000÷4,000=0.75,cosθ=0.8=80%。
某工廠負載為600kW、功率因數為60%,若欲改善功率因數至80%,則應裝置電容器之容量為
- (A) 200kVAR
- (B) 250kVAR
- (C) 300kVAR
- (D) 350kVAR
正確答案:D
詳解:pf0.6時Q=800kVAR,pf0.8時Q=450kVAR,需裝設800-450=350kVAR。
單相二線式110伏特低壓線路之導線,其電阻為0.3歐姆、電抗為0.4歐姆,如負載電流為100安培,功率因數為0.8,則該線路壓降為
- (A) 86伏特
- (B) 96伏特
- (C) 116伏特
- (D) 126伏特
正確答案:B
詳解:壓降=I(Rcosθ+Xsinθ)=100×(0.3×0.8+0.4×0.6)=48V,往返兩線共96V。
一變壓器之容量為1,000kVA、阻抗為2.0+j5.5%、變壓比為11,400/220伏特、P.f為100%,接於11.4kV電源,當負載為500kVA時,該變壓器二次側電壓約為
- (A) 214.7伏特
- (B) 215.4伏特
- (C) 216.1伏特
- (D) 218.7伏特
正確答案:D
詳解:負載半載、阻抗2.0+j5.5%、pf1,壓降約1%,二次側約218.7V;依官方答案記。
單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110/220V)方式,其額定容量(kVA)之選用,何者為宜?
- (A) 25-25
- (B) 50-25
- (C) 75-75
- (D) 100-25
正確答案:D
詳解:單相75kVA與三相40kVA併供,燈力併供結線,照明變壓器容量較大,宜選100-25kVA。
11.4kV多重接地系統,欲供電三相四線220/380V負載,採用單相6.9kV-120/240V變壓器,其結線方式須採用
- (A) Y-Y
- (B) Δ-Y
- (C) Y-Δ
- (D) V- V
正確答案:A
詳解:多重接地系統供三相四線220/380V負載,採Y-Y結線,一次中性點與系統共同接地。
何種變壓器的結線法,其一次、二次中性點須共同接地?
- (A) Δ-Δ
- (B) Δ-Y
- (C) Y-Y
- (D) Y-Δ
正確答案:C
詳解:Y-Y結線一次、二次中性點須共同接地。
兩具單相桿上變壓器開Y結線法,其輸出容量為兩變壓器容量和之
- (A) 56%
- (B) 66%
- (C) 67%
- (D) 86.6%
正確答案:D
詳解:兩具開Y結線輸出容量為兩變壓器容量和的√3/2=86.6%。
配電線路之負載大部分為電感性,屬無效功率,需利用( ),使系統總無效功率減少以改善功率因數。
- (A) 串聯電感器
- (B) 串聯電容器
- (C) 並聯電感器
- (D) 並聯電容器
正確答案:D
詳解:負載多為電感性,並聯電容器提供無效功率,減少系統無效功率、改善功因。
高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 無關
正確答案:A
詳解:並聯電容器造成的線路電壓升高,與裝設地點到電源的距離成正比。
配電線路負載之功率因數愈差,則該線路之阻抗
- (A) 愈小
- (B) 愈大
- (C) 不變
- (D) 成平方減少
正確答案:B
詳解:功率因數愈差,無效電流愈大,等效的線路阻抗(損失)愈大。
變壓器V-V結線,如結線正確時電壓為220V,如將極性結錯時,則三相電壓分別為
- (A) 110、220、0V
- (B) 220、0、220V
- (C) 220、110、380V
- (D) 220、220、380V
正確答案:D
詳解:V-V結線極性接錯時,三相電壓分別為220、220、380V。
三相11.4kV負載電流50A,電功率為800kW,其功率因數為
- (A) 91%
- (B) 81%
- (C) 71%
- (D) 61%
正確答案:B
詳解:pf=800k÷(√3×11.4k×50)≈0.81,即81%。
三相四線6.6/11.4kV系統,其線路負載為1000kVA,功率因數0.8,則其有效功率為
- (A) 400kW
- (B) 600kW
- (C) 800kW
- (D) 1200kW
正確答案:C
詳解:P=S×pf=1,000×0.8=800kW。
變壓器並聯運轉前,作匝比試驗,如匝比誤差達多少以上時,不宜並聯運轉?
- (A) 0.4%
- (B) 0.8%
- (C) 1.6%
- (D) 3.2%
正確答案:D
詳解:並聯運轉前匝比試驗,誤差達3.2%以上時不宜並聯,以免產生循環電流。
用戶供電可靠度要求較高之商業及辦公大樓地區,為避免用戶有瞬間停電現象,配電系統型態宜採用
- (A) 放射型
- (B) 常開環路型
- (C) 一次選擇型
- (D) 重點網路型
正確答案:D
詳解:供電可靠度要求高的商業辦公大樓區,宜採重點網路型,避免瞬間停電。
油開關之切離(OFF)易產生電弧將油分解,產生碳性油垢,如果切離次數多絕緣油會逐漸劣化,故第一次裝置( )年後,宜抽出油樣試驗。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:油開關多次啟斷產生碳性油垢,第一次裝置2年後宜抽樣試驗絕緣油。
停電作業前,( )應先予放電後才可進行工作。
- (A) 避雷器
- (B) 變壓器
- (C) 電容器
- (D) 負載啟斷器
正確答案:C
詳解:電容器停電後仍有殘留電荷,須先放電才可作業。
配電系統保護協調饋線過電流保護熔絲之選定應考慮負載之冷載突升電流,該冷載突升電流為
- (A) 6倍額定電流持續1秒,及3倍額定電流持續10秒
- (B) 7倍額定電流持續0.8秒,及4.5倍額定電流持續6秒
- (C) 8倍額定電流持續0.6秒,及6倍額定電流持續3秒
- (D) 9倍額定電流持續0.5秒,及7.5倍額定電流持續1秒
正確答案:A
詳解:依台電保護協調,冷載突升電流以6倍額定電流持續1秒及3倍持續10秒計。
配電系統保護協調過電流保護熔絲之選定應考慮負載之冷載突升電流,單一變壓器之冷載突升電流為
- (A) 3倍變壓器一次額定電流,時間10秒鐘
- (B) 4.5倍變壓器一次額定電流,時間6秒鐘
- (C) 6倍變壓器一次額定電流,時間3秒鐘
- (D) 7.5倍變壓器一次額定電流,時間1秒鐘
正確答案:A
詳解:依台電保護協調,單一變壓器冷載突升電流為3倍一次額定電流,時間10秒。
電桿腳木之裝置,下列施工法何者正確?
- (A) 直線線路時,沿線路同側裝置
- (B) 直線線路時,沿線路一左一右裝置
- (C) 轉彎桿時,裝置於角度較大側
- (D) 終端桿時,裝置於終端支線側
正確答案:B
詳解:直線線路腳木沿線路一左一右交錯裝置,使受力均衡。
吊臂車建桿法之要點,下列敘述何者有誤?
- (A) 掛鈎繩套位於電桿重心略偏向根端約20公分
- (B) 在斜坡上建桿時,吊臂車應在上坡方向停妥,前後四輪應有安全止檔裝置
- (C) 領班站立位置應考量操作人員視線及建桿情形
- (D) 離地面1/3桿深處埋設腳木,並以4.19mm鍍鋅鐵線繞3紮
正確答案:A
詳解:吊臂車建桿掛鈎繩套應位於電桿重心略偏向桿梢端,A所述有誤。
架設導線增減處之兩端拉力不平衡超出電桿設計荷重時,須做( )補強。
- (A) 單向橫面支線
- (B) 兩橫面支線
- (C) 縱面支線
- (D) 四方支線
正確答案:C
詳解:導線增減處兩端拉力不平衡超出電桿設計荷重時,須做縱面支線補強。
放線時為使導線保持適當張力
- (A) 每只支持滑車應有剎車裝置
- (B) 放線器應有剎車裝置
- (C) 拉線機應有剎車裝置
- (D) 拉線機應有變速裝置
正確答案:B
詳解:放線時放線器應有剎車裝置,使導線保持適當張力。
三相三線配電線路,各導線間之距離分別為D₁₂、D₂₃、D₃₁,則其幾何平均距離(GMD)為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
設#2 ACSR導線,該3條導線之幾何平均距離

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
依據「輸配電設備裝置規則」,架空導線與植物之最小間隔在線路維護期間之植物長度應另計;在平時,3ψ4W 11.4kV配電線路與植物之間隔哪些符合規定?
- (A) 水平1.0公尺、垂直1.0公尺
- (B) 水平1.2公尺、垂直1.0公尺
- (C) 水平1.2公尺、垂直1.2公尺
- (D) 水平1.5公尺、垂直1.5公尺
正確答案:BCD
詳解:11.4kV線路與植物最小間隔水平1.2公尺、垂直1.0公尺,B、C、D皆不小於此值而符合。
依據「輸配電設備裝置規則」,3∮4W 11.4 kV線路中性線架設300MCM AAC (容許載電流430A),相關電桿施作系統接地之導線得選用
- (A) 14H (容許載電流120A)
- (B) 22H (容許載電流160A)
- (C) 14PV (容許載電流72A)
- (D) 22PV (容許載電流94A)
正確答案:ABD
詳解:系統接地導線容許電流須符合規定比例;依官方答案,A、B、D所列導線可選用。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列用詞之定義何者正確?
- (A) 間隔:指二物體表面至表面間之淨空距離,通常充滿空氣或氣體
- (B) 間距:指二物體中心對中心之距離
- (C) 隔距:指兩物體間量測表面到表面之距離,且其間通常充填固態或液態之物質
- (D) 跨距:指同一線路相鄰兩支持物間之直線距離
正確答案:ABC
詳解:間隔為表面至表面淨空距離,間距為中心對中心,隔距為表面至表面且有固體或液體填充;跨距依官方答案亦正確。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列用詞之定義何者正確?
- (A) 被覆導線係指以額定絕緣強度高於使用該導線之電路電壓介電質被覆之導線
- (B) 被接地導線係指被刻意接地之導線,採用直接接地或經無啟斷功能之限流裝置接地者
- (C) 接地導線係指連接設備或配線系統與接地電極之導線
- (D) 絕緣導線係指被以不低於使用該導線線路電壓之額定絕緣強度之非空氣之介電質所覆蓋之導線
正確答案:BCD
詳解:被接地導線指被刻意接地者,接地導線連接設備與接地電極,絕緣導線被覆絕緣強度不低於線路電壓。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列用詞之定義何者正確?
- (A) 被覆導線係指以未具額定絕緣強度被覆之導線
- (B) 被覆導線係指以額定絕緣強度低於使用該導線之電路電壓介電質被覆之導線
- (C) 被接地導線係指被刻意採用直接接地之導線
- (D) 被接地導線係指被刻意採用經具啟斷功能之限流裝置接地者
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,A、B、C為所列用詞定義,須對照輸配電設備裝置規則用詞定義。
依據「輸配電設備裝置規則」對架空線路建設等級之規定,下列敘述哪些正確?
- (A) 特級線路適用於高速公路及電化鐵路等處所
- (B) 一級線路適用於跨越道路及幹線鐵路等處所
- (C) 一級線路適用於沿道路興建處所
- (D) 一級線路適用於接近民房之處所
正確答案:ACD
詳解:特級用於高速公路、電化鐵路等處;一級用於沿道路興建及接近民房處所。
依據「輸配電設備裝置規則」對建設等級為一級架空線路之定義,下列何者正確?
- (A) 適用於跨越道路處
- (B) 適用於跨越供電線路處
- (C) 適用於沿道路興建處
- (D) 適用於跨越民房或空曠地區處
正確答案:ABC
詳解:一級架空線路適用於跨越道路、跨越供電線路及沿道路興建處。
依據「輸配電設備裝置規則」,爬登空間係指支持物上供作業人員能通過任何導線、橫擔或其他組件之空間。該空間之水平距離不得小於
- (A) 低壓線路為600 mm
- (B) 11.4kV高壓線路為750 mm
- (C) 11.4kV高壓線路為900 mm
- (D) 低壓線路為500 mm
正確答案:AB
詳解:爬登空間水平距離:低壓600㎜,11.4kV高壓750㎜。
依據「輸配電設備裝置規則」,供電中線路及設備之檢查及測試規定,下列敘述哪些正確?
- (A) 當線路及設備投入供電時,應符合該裝置規則之相關規定
- (B) 線路及設備應依經驗顯示之必要期間定期檢查
- (C) 必要時,線路及設備應執行實務測試,以決定維護需求
- (D) 檢查或測試結果若有任何情況或不良項目,致有不符合該裝置規則規定之虞者,應即刻改善
正確答案:ABC
詳解:供電中線路設備投入供電須符合規定,並定期檢查、必要時測試,有不良應即改善。
依據「輸配電設備裝置規則」,低壓接戶線之裝置,下列哪些事項符合規定?
- (A) 架空單獨及共同接戶線之長度以35公尺為限。但如架設有困難時,得延長至45公尺
- (B) 架空單獨及共同接戶線之長度以45公尺為限。但如架設有困難時,得延長至55公尺
- (C) 連接接戶線之長度自第一支持點起以60公尺為限,其中每一架空線段之跨距不得超過20公尺
- (D) 地下接戶線採用電纜時,其電壓降符合相關規定者,長度可不受限制
正確答案:ACD
詳解:依規則,單獨、共同接戶線長度以35公尺為限(困難時至45公尺),連接接戶線自第一支持點60公尺內,地下電纜電壓降合規者不受長度限制。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路風壓荷重之種類及適用範圍,下列敘述何者正確?
- (A) 甲種風壓荷重適用於一般不下雪之線路、乙種風壓荷重適用於高山下雪地區之線路、丙種風壓荷重適用於城鎮房屋密集之線路
- (B) 甲種風壓荷重適用於高山下雪地區之線路、乙種風壓荷重適用於一般不下雪之線路、丙種風壓荷重適用於城鎮房屋密集之線路
- (C) 甲種風壓荷重適用於一般不下雪之線路、乙種風壓荷重適用於高山下雪地區之線路、丙種風壓荷重適用於緩風處之線路
- (D) 甲種風壓荷重適用於高山下雪地區之線路、乙種風壓荷重適用於一般不下雪之線路、丙種風壓荷重適用於緩風處之線路
正確答案:AC
詳解:甲種風壓用於一般不下雪線路,乙種用於高山下雪地區,丙種用於城鎮房屋密集或緩風處線路。
依據「輸配電設備裝置規則」,接地銅棒釘入深度之規定為
- (A) 一般土質處所不得小於2.3公尺
- (B) 岩層地盤處所得小於2.3公尺
- (C) 人孔內不得小於2.3公尺
- (D) 亭置式設備不得小於2.3公尺
正確答案:CD
詳解:接地銅棒釘入深度規定,人孔內與亭置式設備處所不得小於2.3公尺。
依據「輸配電設備裝置規則」,架空線路之架空地線採用#2 AWG ACSR,其電桿間距何者符合規定?
- (A) 100公尺
- (B) 150公尺
- (C) 200公尺
- (D) 250公尺
正確答案:ABC
詳解:#2 AWG ACSR架空地線,電桿間距在規定範圍內(100、150、200公尺)符合。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空配電線路轉彎角度為12°,架設( )AAC導線宜採用小角度轉彎雙抱裝腳礙子裝桿。
- (A) #2 ACSR
- (B) 4/0 ACSR
- (C) 300MCM AAC
- (D) 477MCM
正確答案:BD
詳解:轉彎12度屬小角度,較粗導線如4/0 ACSR及477MCM宜採雙抱裝腳礙子裝桿。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,直線線路支線設置原則為
- (A) 視地質及颱風之影響情形每4~6檔數之處裝兩側支線一處
- (B) 視地質及颱風之影響情形每5~7檔數之處裝兩側支線一處
- (C) 約20檔線做一處四方支線
- (D) 約30檔線做一處四方支線
正確答案:AC
詳解:直線線路視地質、颱風情形,每4~6檔裝兩側支線一處,約20檔做一處四方支線。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置,下列施工法何者正確?
- (A) 成型支線夾條使用於拉線碍子時,自記號B點起繞
- (B) 單(雙)眼鐵閂露出地面部分應在250〜300mm
- (C) 支線桿上拉線礙子應裝在跨路支線側
- (D) 假設一般裝置支線斷落後拉線礙子應距地面2.0~3.0公尺
正確答案:ABC
詳解:依台電施工規範,成型夾條自B點起繞、鐵閂露出地面250~300㎜、拉線礙子裝在跨路支線側;支線斷落後礙子離地需2.45m以上,D不符。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置工作,下圖為支桿裝置,其間距何者正確?

- (A) A為500mm
- (B) A為400mm
- (C) L≒1/2 H
- (D) L ≒1/3 H
正確答案:AC
詳解:依台電規範,支桿裝置間距A為500㎜,支桿水平距離L約為桿高H的1/2。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」支線裝置工作,成型支線夾條適用於
- (A) 拉線礙子
- (B) 雙眼鐵栓
- (C) 支線螺栓
- (D) 單眼螺栓
正確答案:ABC
詳解:成型支線夾條適用於拉線礙子、雙眼鐵栓及支線螺栓處,單眼螺栓不屬之。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,10.5M水泥電桿埋入深度應為
- (A) 石塊地1.2公尺
- (B) 普通土質1.7公尺
- (C) 軟弱土質2.0公尺
- (D) 轉彎桿或終端桿1.8公尺
正確答案:ABC
詳解:依台電建桿規定,10.5M電桿埋深:石塊地1.2、普通土質1.7、軟弱土質2.0公尺,轉彎/終端桿另加深。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,12M水泥電桿埋入深度應為
- (A) 石塊地1.3公尺
- (B) 普通土質1.8公尺
- (C) 軟弱土質2.1公尺
- (D) 轉彎桿或終端桿2.0公尺
正確答案:BC
詳解:依台電建桿規定,12M電桿埋深:普通土質1.8公尺、軟弱土質2.1公尺。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,14M水泥電桿埋入深度應為
- (A) 石塊地1.4公尺
- (B) 普通土質2.0公尺
- (C) 軟弱土質2.3公尺
- (D) 轉彎桿或終端桿2.1公尺
正確答案:AD
詳解:依台電建桿規定,14M電桿埋深:石塊地1.4公尺、轉彎或終端桿2.1公尺。
台灣電力公司為確保其配電線路各種接頭之壓接品質,訂定油壓壓接工具之檢驗期限及壓力合格範圍,下列敘述何者正確?
- (A) 每3個月檢驗1次
- (B) 每6個月檢驗1次
- (C) 壓力檢驗合格範圍為10.2〜11.4噸
- (D) 壓力檢驗合格範圍為11.2〜12噸
正確答案:AC
詳解:依台電規定,油壓壓接工具每3個月檢驗1次,壓力合格範圍10.2~11.4噸。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,各種鋁線張力處所之壓接,應選用何種壓縮鍵?
- (A) 477MCM選用B20AH壓縮鍵壓接
- (B) 300MCM選用B76AH壓縮鍵壓接
- (C) AWG 4/0 ACSR鋁套管部分選用B74AH壓縮鍵壓接
- (D) AWG 2/0 ACSR鋁套管部分選用B72AH壓縮鍵壓接
正確答案:AB
詳解:依台電壓接規範,477MCM用B20AH、300MCM用B76AH壓縮鍵壓接。
477MCM AAC或300MCM AAC張力處之套管壓接,其壓縮鍵之選用下列何者正確?
- (A) 477MCM選用B22AH
- (B) 477MCM選用B20AH
- (C) 300MCM選用B76AH
- (D) 300MCM選用B75AH
正確答案:BC
詳解:依台電壓接規範,477MCM選B20AH、300MCM選B76AH壓縮鍵。
壓接AWG #2 ACSR導線時,下列哪些施工方法正確?
- (A) 壓接鋼心使用73SH壓縮鍵
- (B) 壓接鋼心使用73AH壓縮鍵
- (C) 壓接鋼心套管時,由套管中點凹陷處開始向一端壓接
- (D) 鋼心套管相鄰接之2次壓縮應間隔約1.6至3.2公厘左右且旋轉90度
正確答案:AC
詳解:壓接#2 ACSR鋼心用73SH壓縮鍵,鋼心套管由中點凹陷處向一端壓接。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,非張力處導線之壓接,下列敘述哪些正確?
- (A) 477 MCM與477 MCM壓接,選用WR875 H型壓接套管
- (B) 477 MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
- (C) 300MCM與#2ACSR壓接,選用WR815 H型壓接套管
- (D) #2ACSR與22mm² HDC壓接,選用WR179 H型壓接套管
正確答案:BC
詳解:依台電壓接規範,477MCM與#2ACSR、300MCM與#2ACSR壓接用WR815 H型套管。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列裝置於電桿上之設備,何者得不接地?
- (A) 油開關
- (B) 復閉器
- (C) 區分器
- (D) 變壓器
正確答案:ABC
詳解:依台電規定,油開關、復閉器、區分器等設備依規定情況得不接地,變壓器則須接地。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,施作3∮4W 11.4kV配電線路中性線,其接地電阻值下列敘述何者符合規定?
- (A) 屬第二種接地,接地電阻75Ω
- (B) 屬第二種接地,接地電阻50Ω
- (C) 屬特種接地,接地電阻25Ω
- (D) 屬特種接地,接地電阻10Ω
正確答案:CD
詳解:依台電規定,11.4kV中性線接地屬特種接地,電阻值25Ω、10Ω皆符合官方答案。
下列哪些銅導線可供作為3∮4W 11.4/6.6kV架空接戶線?
- (A) 8 mm²
- (B) 14 mm²
- (C) 22 mm²
- (D) 38mm²
正確答案:CD
詳解:依台電規定,3∮4W 11.4/6.6kV架空接戶線銅導線須22㎜²以上,22、38㎜²可用。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上變壓器二次側中性線引接線須以兩條PVC銅線各接於低壓幹線不同位置,下列裝設何者正確?
- (A) 167kVA變壓器使用125mm²導線
- (B) 100kVA變壓器使用100mm²導線
- (C) 50kVA變壓器使用60mm²導線
- (D) 25kVA變壓器使用22mm²導線
正確答案:ACD
詳解:依台電規定,變壓器二次中性線引接線徑隨容量加大,167、50、25kVA所列線徑符合。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接線工作注意事項,下列施工法何者正確?
- (A) 導線之接續,採用壓接為原則
- (B) 不同材質之電線相連接,可於受張力處施行
- (C) 相同材質之電線相連接,可於受張力或非受張力處處施行
- (D) 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時應使用套管壓接
正確答案:ACD
詳解:導線接續以壓接為原則,同材質可於張力或非張力處施行,接戶線張力處原則不得有接頭。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿距間導線接續時,壓接套管與裝腳礙子或終端處之距離,下列何者正確?
- (A) 距離裝腳礙子3m以上
- (B) 距離裝腳礙子3.5m以上
- (C) 距離終端處7m以上
- (D) 距離終端處7.5m以上
正確答案:AD
詳解:依台電規定,壓接套管距裝腳礙子3m以上、距終端處7.5m以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,各電壓等級之架空導線與植物之最小水平間隔距離,下列何者正確?
- (A) 750V以下間隔0.2公尺
- (B) 超過750V至8.7KV間隔1.2公尺
- (C) 超過8.7KV至22KV間隔1.5公尺
- (D) 超過22KV至50KV間隔1.8公尺
正確答案:ABC
詳解:依台電規定,750V以下水平間隔0.2m、超過750V至8.7kV為1.2m、8.7kV至22kV為1.5m。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,各電壓等級之架空導線與植物之最小垂直間隔距離,下列何者正確?
- (A) 750V以下間隔0.2公尺
- (B) 超過750V至8.7KV間隔1.2公尺
- (C) 超過8.7KV至22KV間隔1.5公尺
- (D) 超過22KV至50KV間隔1.8公尺
正確答案:AC
詳解:依台電規定,垂直間隔750V以下0.2m、8.7kV至22kV 1.5m,其餘依官方答案。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接桿作業之分類有
- (A) 桿頂接桿
- (B) 根部補強
- (C) 人型接桿
- (D) 水泥桿補強
正確答案:ABC
詳解:木桿接桿作業分桿頂接桿、根部補強與人型接桿。
台灣電力公司架空配電線路木桿接桿作業桿頂接桿裝置,下列敘述何者正確?
- (A) 昇高高度不得超過本桿地面高度之1/3
- (B) 接桿用電桿與本桿接合長度應在1/3接桿用電桿長度另加1公尺以上
- (C) 接桿用電桿桿徑應略小於本桿桿徑
- (D) 接桿用電桿與本桿接合部分兩端應以16mmψ鍍鋅螺栓旋緊
正確答案:ABD
詳解:桿頂接桿昇高不得超過本桿地面高度1/3,接合長度為1/3接桿長另加1m,用16mmψ鍍鋅螺栓旋緊。
台灣電力公司架空配電線路木桿接桿作業人型接桿之檔力桿裝置,下列敘述何者正確?
- (A) 兩腳桿桿徑為中心桿桿徑之70~80%
- (B) 兩腳桿與中心桿接合部分應以3/4"ψ鍍鋅雙頭螺栓固定3處,每處間隔950mm
- (C) 離鍍鋅雙頭螺栓上下各150mm處以4.19mm鍍鋅鐵線密紮5匝
- (D) 兩腳桿根部間應填塞木墊並以4.19mm鍍鋅鐵線密紮5匝
正確答案:AB
詳解:人型接桿檔力桿兩腳桿徑為中心桿70~80%,並以3/4"鍍鋅雙頭螺栓固定3處,間隔950㎜。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為夾接型者,其引接線施工法何者正確?
- (A) 由上而下插接
- (B) 由下而上插接
- (C) 與二次套管保持約100 mm之間距
- (D) 與二次套管保持約150 mm之間距
正確答案:AC
詳解:夾接型二次套管引接線由上而下插接,並與套管保持約100㎜間距。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為絕緣防水型者,其二次引接線施工法何者正確?
- (A) 引接線與端子壓接前應先套入接線端子套管
- (B) 引接線與端子壓接後再套入接線端子套管
- (C) 引接線終端之壓接端子壓縮方向每次應旋轉90°
- (D) 引接線終端之壓接端子壓縮方向均維持與端子面平行無須旋轉90°
正確答案:AD
詳解:絕緣防水型二次套管,引接線須先套入接線端子套管再壓接,壓縮方向每次旋轉90°。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次引接線施工法何者正確?
- (A) 引接線彎曲處宜折彎成適當弧形
- (B) 引接線彎曲處宜折彎成直角
- (C) 引接線宜由內向外與低壓線連接
- (D) 引接線宜由外向內與低壓線連接
正確答案:AC
詳解:二次引接線彎曲處宜折成適當弧形,並由內向外與低壓線連接。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」配電線路開關裝置作業,桿上電容器組之裝設及操作投切應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 應裝置熔絲鏈開關及串聯裝置油開關
- (B) 應裝置熔絲鏈開關及並聯裝置油開關
- (C) 切開時,應先切開油開關、再切開熔絲鏈開關
- (D) 投入時,應先投入熔絲鏈開關、再投入油開關
正確答案:ACD
詳解:桿上電容器組應裝熔絲鏈開關及串聯油開關;切開先切油開關,投入先投熔絲鏈開關。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空配電線路實施饋線自動化系統後,自動線路開關裝置作業,下列敘述何者正確?
- (A) 應可接受控制中心遠端遙控操作
- (B) 安裝於幹線常開點為原則
- (C) 含幹線常開點,每條主幹饋線最多不超過五具
- (D) 每區段之負載在50A~70A之間為最佳
正確答案:ABD
詳解:饋線自動化的自動線路開關可遙控,安裝於幹線常開點,每區段負載50~70A最佳。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,高壓架空交連PE風雨線裝置適用下列哪些地區?
- (A) 重鹽害區
- (B) 架空線路穿越或接近樹林地區
- (C) 架空線路易受外物碰觸或鄰近房屋地區
- (D) 雷害地區但須個案檢討
正確答案:BCD
詳解:高壓交連PE風雨線適用接近樹林、易受外物碰觸或鄰近房屋及雷害地區。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,高壓饋線供電容量之規劃,下列敘述何者正確?
- (A) 都市地區:初期負載容量150A,最高負載電流300 A,緊供最大負載電流為400A
- (B) 工業區:初期負載容量150A,最高負載電流300 A,緊供最大負載電流為400A
- (C) 一般地區:初期負載容量100A,最高負載電流300 A,緊供最大負載電流為450A
- (D) 鄉村地區:初期負載電流100A,最高負載電流250A,緊供最大負載電流為450A
正確答案:CD
詳解:依台電設計,一般地區、鄉村地區饋線初期、最高及緊供最大負載電流如所列數值。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,11.4kV多重接地系統中性線接地之裝設規定,下列敘述何者正確?
- (A) 高壓線每4桿做接地一處
- (B) 低壓單二線路每2桿應作一處接地
- (C) 低壓單三線路每2桿應作一處接地
- (D) 線路終端桿皆應做接地一處
正確答案:ACD
詳解:11.4kV多重接地系統中性線,高壓線每4桿、低壓單三線路每2桿及線路終端桿皆應接地。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,裝置避雷器處所之規定,下列敘述何者正確?
- (A) 一般地區桿上變壓器得免裝設避雷器
- (B) 城市地區桿上變壓器得免裝設避雷器
- (C) 饋線出口處應裝設避雷器
- (D) 地下電纜與架空線路引接處應裝設避雷器
正確答案:BCD
詳解:饋線出口及地下電纜與架空線引接處應裝避雷器;城市地區桿上變壓器依規定可免裝。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,供電線路較長郊區之線路保護,下列敘述何者正確?
- (A) 分歧超過5檔以上者,得加裝分歧保護設備
- (B) 分歧線裝設變壓器2處以上者,得加裝分歧保護設備
- (C) 分歧線負載電流未滿30A,以裝設熔絲鏈開關為原則
- (D) 分歧線負載電流40A~150A,以裝設復閉器或區分器為原則
正確答案:AD
詳解:郊區長線路分歧超過5檔得加裝分歧保護;負載40~150A以復閉器或區分器保護。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,一般地區跨距超過100m以上架空配電線路之導線選用原則,下列敘述何者正確?
- (A) 幹線477MCM ACSR,中性線4/0 ACSR,架空地線#2 ACSR
- (B) 分歧線4/0 ACSR,中性線#2 ACSR,架空地線#2 ACSR
- (C) 幹線477MCM AAC,中性線300MCM AAC,架空地線#2 ACSR
- (D) 分歧線4/0 ACSR,中性線2/0 ACSR,架空地線#2 ACSR
正確答案:AB
詳解:跨距超過100m一般地區導線選用:幹線477MCM ACSR、分歧線4/0 ACSR,中性線與架空地線依規定。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,以鐵柱為支持物時之接地設計,下列敘述何者正確?
- (A) 於長跨距線路之前、後之電桿施作系統接地
- (B) 鐵柱須施作系統接地,接地電阻須小於25Ω
- (C) 鐵柱須施作1處設備接地,接地電阻須小於25Ω
- (D) 鐵柱須施作2處(對角)設備接地,接地電阻須小於20Ω
正確答案:AD
詳解:鐵柱支持物接地設計:長跨距線路前後電桿施作系統接地,鐵柱須對角施作2處設備接地、電阻小於20Ω。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,477MCM長桿距架空配電線路裝置防震器之原則,下列敘述何者正確?
- (A) 200m以下每側裝設1只
- (B) 201〜300m每側裝設1只
- (C) 301〜500m每側裝設2只
- (D) 600m以上每側裝設3只
正確答案:BD
詳解:477MCM長桿距防震器:201~300m每側1只、600m以上每側3只。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,架設交連PE風雨線之裝桿標準,下列敘述何者正確?
- (A) 小於3°為直路裝置,得採橫式裝桿附裝裝腳礙子
- (B) 3°~15°為小角度轉彎,得採橫式裝桿附裝柱型礙子
- (C) 16°~60°為中角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板
- (D) 61°~90°為大角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板
正確答案:CD
詳解:風雨線裝桿:16°~60°中角度、61°~90°大角度,皆採懸垂礙子及拉線夾板。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,三相動力供電變壓器採△-△組合時,下列敘述何者正確?
- (A) 三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差± 25%以上
- (B) 三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差±20%以上
- (C) 各變壓器之高壓側分接頭及低壓側額定電壓必須相同
- (D) 各變壓器之高壓側分接頭必須相同且低壓側額定電壓必須相差在±3%以內
正確答案:AC
詳解:△-△並聯組合:任兩具阻抗不得相差±25%以上,各變壓器高壓分接頭及低壓額定電壓須相同。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,共同接戶線分接連接接戶線線徑之限制,下列敘述何者正確?
- (A) 共同接戶線為22mm²時,分歧連接接戶線最小為8 mm²
- (B) 共同接戶線為60mm²時,分歧連接接戶線最小為14mm²
- (C) 共同接戶線為100mm²時,分歧連接接戶線最小為22mm²
- (D) 共同接戶線為125mm²時,分歧連接接戶線最小為60 mm²
正確答案:AD
詳解:共同接戶線與分歧連接接戶線線徑須配合:22㎜²者分歧最小8㎜²,125㎜²者分歧最小60㎜²。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」對電壓之定義,下列敘述何者正確?
- (A) 最高電壓表示最高的10分鐘平均電壓
- (B) 最低電壓表示最低的10分鐘平均電壓
- (C) 電壓展幅為某一特定點最高電壓和最低電壓之差
- (D) 電壓驟降現象可以用標稱電壓之下降幅度大小及期間來表示
正確答案:CD
詳解:電壓展幅為最高與最低電壓之差,電壓驟降以下降幅度及期間表示。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」對供電電壓變動率之容許範圍,下列敘述何者正確?
- (A) 電燈線路為±5%
- (B) 電力線路為±5%
- (C) 電熱線路為±5%
- (D) 電燈、電力、電熱合一線路為±5%
正確答案:AD
詳解:依台電設計,電燈線路及電燈、電力、電熱合一線路電壓變動率容許範圍為±5%。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,饋線以斷路器保護時電力保險絲與饋線保護設備之協調,下列敘述何者正確?
- (A) 斷路器之總清除時間(包括斷弧及電驛動作時間)曲線應在電力保險絲之短時間電流曲線之下方,兩者間至少需10%之間隔
- (B) 斷路器之總清除時間(包括斷弧及電驛動作時間)曲線應在電力保險絲之短時間電流曲線之上方,兩者間至少需10%之間隔
- (C) 斷路器之總清除時間曲線應在電力保險絲最小熔斷時間之75%下方
- (D) 斷路器之總清除時間曲線應在電力保險絲最小熔斷時間之75%上方
正確答案:AC
詳解:斷路器總清除時間曲線應在保險絲短時間電流曲線下方(留10%間隔),並在最小熔斷時間75%下方。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線之保護協調原則,下列敘述何者正確?
- (A) 短暫性故障不致使全饋線停電
- (B) 永久性故障應於最短時間內由保護系統隔離將停電區域縮小於最小範圍
- (C) 前衛保護裝置清除永久性故障之動作應較後衛保護裝置快
- (D) 前衛保護裝置清除短暫性故障之動作應較後衛保護裝置慢
正確答案:ABC
詳解:保護協調原則:短暫故障不使全饋線停電,永久故障迅速隔離縮小停電範圍,前衛設備清除永久故障應較後衛快。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線保護協調各項設施中,熔絲鏈之選擇應考慮事項,下列何者正確?
- (A) 熔絲鏈所保護線路末端之最小故障電流
- (B) 裝置地點之永久性故障
- (C) 負載電流及起動電流之衝擊電流
- (D) 熔絲鏈間之協調,前衛保護(設備之最大清除時間不得超過其後衛保護設備最小熔斷時間之85%
正確答案:AC
詳解:選熔絲鏈須考慮線路末端最小故障電流、負載及起動衝擊電流,前衛最大清除時間不超過後衛最小熔斷時間85%。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,架空高壓分歧線熔絲保護裝置原則,下列何者正確?
- (A) 熔絲鏈額定須大於裝置點之負載電流,線路最遠點之最小故障電流(接地電阻30Ω)亦使其熔斷為原則
- (B) 高壓分岐線兩熔絲鏈串聯保護時,前衛保護熔絲之最大清除時間應不超過後衛保護熔絲之最小熔斷時間之85%
- (C) 11.4kV高壓分歧線負載達60A以上時,在分歧點第一檔裝設分段開關,並由後衛電驛保護
- (D) 高壓分歧線之熔絲鏈應能承受6倍負載電流時間1秒鐘及3倍負載電流時間10秒鐘
正確答案:AD
詳解:分歧線熔絲鏈額定須大於負載電流,最遠點最小故障電流應能熔斷,並承受6倍1秒、3倍10秒的突升電流。
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線保護協調各項設施中,復閉器與區分器之協調,下列何者正確?
- (A) 遮斷故障電流能力:區分器應比復閉器小
- (B) 動作次數:區分器須比復閉器少1次或以上
- (C) 最小動作電流值:區分器須比復閉器稍小或相同
- (D) 裝設地點之最大故障電流值:區分器之額定須稍大於復閉器之額定
正確答案:ABC
詳解:復閉器與區分器協調:區分器遮斷能力較小、動作次數較少、最小動作電流稍小或相同。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,變壓器引出低壓線回路數及線徑應以最終負載一次設計妥
- (A) 單相亭置式變壓器167kVA應採用3回250MCM導線
- (B) 單相亭置式變壓器167kVA應採用4回250MCM導線
- (C) 桿上型變壓器167kVA應採用3回125㎜²導線
- (D) 桿上型變壓器167kVA應採用4回125㎜²導線
正確答案:BC
詳解:依台電運維手冊,167kVA亭置式採4回250MCM、桿上型採3回125㎜²導線,配合最終負載設計。
架空配電線路計算支持物荷重時,應包括( )等組合荷重。
- (A) 垂直荷重
- (B) 水平橫向荷重
- (C) 橫面荷重
- (D) 延線荷重
正確答案:ABC
詳解:計算支持物荷重須包括垂直荷重、水平橫向荷重與橫面荷重等組合。
沿線路方向之荷重,下述情形何者須予考慮?
- (A) 擋力桿兩側導線之種類或截面不同所產生之不平衡拉力
- (B) 同一建設等級之線路,某段線路因故提高其建設等級致等級較低一方之導線斷線時所生之不平衡拉力
- (C) 同一建設等級之線路,某段線路因故提高其建設等級致等級較高一方之導線斷線時所生之不平衡拉力
- (D) 與線路方向垂直之水平風壓加於電桿及導線等所生之荷重
正確答案:AB
詳解:沿線路方向荷重須考慮擋力桿兩側導線不同及等級變化處導線斷線的不平衡拉力,橫向風壓屬橫面荷重。
移動式起重機作業應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 起重機具吊鉤須設置防滑舌片
- (B) 運轉時,指揮人員宜在吊舉物下方發號施令
- (C) 接近活線作業,移動式起重機(吊臂車等)須予接地
- (D) 移動式起重機(吊臂車等)應設置過捲預防裝置或預防過捲警報裝置
正確答案:ACD
詳解:移動式起重機吊鉤須有防滑舌片、接近活線須接地、並設過捲預防裝置;指揮者不得站在吊舉物下方。
下列敘述何者正確?
- (A) 損失因數為在某一特定時間內,平均電力損失與最高電力損失之百分比
- (B) 負載因數為某一特定時間內平均負載與最高負載之百分比
- (C) 利用因數為供電端供電設備容量與最高負載之百分比
- (D) 參差因數為某系統(或區域)上各個最高負載之和與該系統(或區域)綜合最高負載之百分比
正確答案:ABD
詳解:損失因數、負載因數、參差因數定義正確;利用因數是最高負載與設備容量之百分比。
一變壓器供電給甲、乙兩用戶,甲用戶最高負載為80kW,乙用戶最高負載為100kW,變壓器之最高負載為130kW,則其參差因數及重合因數各為多少?
- (A) 參差因數為1.385
- (B) 參差因數為0.385
- (C) 重合因數為7.22
- (D) 重合因數為0.722
正確答案:AD
詳解:參差因數=(80+100)÷130≈1.385;重合因數為其倒數=130÷180≈0.722。
下列何者屬配電系統採用之供電型態?
- (A) 放射型
- (B) 常開環路型
- (C) 一次選擇型
- (D) 二次選擇型
正確答案:ABC
詳解:配電系統供電型態有放射型、常開環路型、一次選擇型、二次選擇型等。
台灣電力公司低壓接戶線之長度規定,下列何者正確?
- (A) 單獨接戶線以25公尺為限
- (B) 共同接戶線以35公尺為限
- (C) 連接接戶線自第一支持點起以60公尺為限
- (D) 連接接戶線每一架空線段以20公尺為限
正確答案:BCD
詳解:依台電規定,共同接戶線以35公尺為限;連接接戶線自第一支持點60公尺內,每一架空線段20公尺內。
台灣電力公司對變壓器容量之擇定,下列何者無須擴充或負載分割?
- (A) 既設燈用變壓器之負載未超過125%者
- (B) 既設燈用變壓器之負載未超過135%者
- (C) 既設動力用變壓器負載未達其容量之125%者
- (D) 既設動力用變壓器負載未達其容量之135%者
正確答案:AC
詳解:依台電規定,既設燈用變壓器負載未超過125%、動力用未達125%者,無須擴充或負載分割。
台灣電力公司架空配電線路補強桿施工法,其裝設方向下列敘述何者正確?
- (A) 直線線路要在線路直角方向
- (B) 直線線路要沿線路方向
- (C) 分歧桿要在張力側,但在道路上要選無妨礙交通之側
- (D) 轉彎桿或終端要在張力側,但在道路上要選無妨礙交通之側
正確答案:ACD
詳解:補強桿:直線線路裝在線路直角方向;分歧桿、轉彎或終端桿裝在張力側,但在道路上選無妨礙交通之側。
台灣電力公司架空配電線路建桿後填土前,領班指揮作下列桿位觀察及校正工作何者正確?
- (A) 觀察橫擔或電桿孔方位是否正確
- (B) 電桿如有彎曲,其彎曲方向是否正確
- (C) 沿線路方向目視觀察電桿是否正直
- (D) 沿線路垂直方向目視觀察電桿是否正直
正確答案:AB
詳解:填土前應校正桿位:觀察橫擔或孔方位及彎曲方向是否正確,並從線路方向與垂直方向觀察是否正直。
台灣電力公司架空配電線路建桿後填土作業,下列敘述何者正確?
- (A) 電桿需襯石者,應先填襯石再填土方,襯石應沿電桿四週均勻投入坑內
- (B) 填土時應先填混雜沙石之劣土於下層,然後將良土填於表面層
- (C) 如土質過於乾燥,填土時可酌量澆水少許以便易於搗實
- (D) 填土工作完成前,電桿之拉繩或吊索不可鬆開以免危險
正確答案:BCD
詳解:填土:襯石均勻投入、先填劣土再填良土於表層、土乾可澆水搗實,完成前拉繩不可鬆開。
台灣電力公司架空配電線路拆除桿上裝置物作業,下列敘述何者正確?
- (A) 上桿前應先檢查電桿腐蝕情形,必要時施作安全設施後登桿
- (B) 由下而上逐件拆除
- (C) 拆除導線宜利用繩索將其緩慢放下
- (D) 拆除橫式裝置之導線,宜由中線先拆;拆除縱式裝置之導線,宜由中層先拆
正確答案:ABC
詳解:拆桿上裝置物:先檢查電桿腐蝕、由下而上逐件拆除、導線以繩索緩降。
台灣電力公司架空配電線路桿上作業工作位置之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 不可站在橫擔押工作
- (B) 不可站在支線上工作
- (C) 不可站在低壓線架上工作
- (D) 不可坐在支持物上面工作
正確答案:ABD
詳解:桿上作業不可站在橫擔押、支線、低壓線架上,也不可坐在支持物上,以免失足。
台灣電力公司架空配電線路橫擔裝置作業,下列敘述何者正確?
- (A) 角桿之橫擔在電桿上之方位,應沿線路轉彎角之平分線裝設
- (B) 單橫擔在電桿上之位置,應設於電桿負載側
- (C) 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應向下
- (D) 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應背向受力較小之一方
正確答案:AB
詳解:橫擔:角桿沿轉彎角平分線裝設、單橫擔設於負載側,略彎時彎向下。
台灣電力公司架空配電線路低壓線架裝置作業,下列敘述何者正確?
- (A) 木桿架設二線以上,使用多線式低壓線架為原則
- (B) 水泥桿架設二線以上,使用多線式低壓線架為原則
- (C) 三線式低壓線架伸出裝置方式應裝設2支伸出鐵架
- (D) 五線式低壓線架伸出裝置方式應裝設3支伸出鐵架
正確答案:ACD
詳解:低壓線架:木桿架二線以上用多線式,三線式伸出裝2支、五線式裝3支伸出鐵架。
台灣電力公司架空配電線路高壓架空交連PE風雨線裝置作業,下列敘述何者正確?
- (A) 架空地線作為雷擊保護,其保護角以30~45度為原則
- (B) 每四檔或200 m範圍內做一處接地,該接地與系統接地應完全隔離
- (C) 橫式裝桿15°以下轉彎時,得採用裝腳型碍子支撐導線
- (D) 直線裝置477MCM導線應以#4鋁紮線及1.27mm鋁紮帶綁紮固定在碍子上
正確答案:ABC
詳解:風雨線裝置:架空地線保護角30~45度;每四檔或200m接地並與系統接地隔離;15°以下轉彎得用裝腳礙子。
動力專用變壓器組結線作業,每具變壓器之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 容量應相同
- (B) 阻抗儘可能相同
- (C) 變壓比儘可能相同
- (D) 極性應相同
正確答案:ABD
詳解:動力專用變壓器組結線,各具容量相同、阻抗儘可能相同、極性相同,以免環流。
一120V點滅器及115V電磁開關接於1ψ3W 110/200V線路如下圖,下列敘述何者正確?

- (A) A引線為藍色
- (B) B引線為白(灰)色
- (C) C引線為黑色
- (D) 路燈負載為220V燈具
正確答案:BD
詳解:B引線接中性線為白(灰)色;路燈負載接兩相線間,為200V(220V)燈具。
三具變壓器採Y(中性點接地)-△結線時,下列缺點之論述何者正確?
- (A) 因零相電流、零相阻抗影響,造成各變壓器電壓不平衡
- (B) 因線路上不平衡電壓導致激磁電流第三諧波在△線圈中形成環流,而加重變壓器負擔
- (C) 當一相開路時,形成開Y接線供電,每具(相)變壓器將超載86.6%
- (D) 當系統線路一相接地故障時,Δ線圈因三相電壓不平衡而產生環流,導致變壓器過載燒損
正確答案:BD
詳解:Y(中性點接地)-△結線:三次諧波在△形成環流,且一相接地故障時△線圈產生環流過載。
三具變壓器結線可能產生鐵磁共振者,下列論述何者正確
- (A) Y(中性點接地)-Δ結線:不可能產生鐵磁共振
- (B) Y(中性點接地)-Y(中性點接地)結線:不可能產生鐵磁共振
- (C) Δ-Y(中性點接地)結線:不可能產生鐵磁共振
- (D) Δ-Δ結線:可能產生鐵磁共振
正確答案:AD
詳解:Y(接地)-△不致鐵磁共振;△-△結線在特定條件下可能產生鐵磁共振。
下列何者屬配電系統採用之供電型態?
- (A) 放射型
- (B) 常開環路型
- (C) 一次選擇型
- (D) 重點放射型
正確答案:ABC
詳解:配電系統供電型態有放射型、常開環路型、一次選擇型、二次選擇型等。
低壓接戶線之長度規定,下列敘述哪些正確?
- (A) 單獨接戶線以25公尺為限
- (B) 連接接戶線之長度,自第一支持點起以60公尺為限,其中每一架空線段不得超過20公尺
- (C) 高壓接戶線之長度以30公尺為限,不得使用連接接戶線
- (D) 共同接戶線以35公尺為限
正確答案:BCD
詳解:低壓連接接戶線60公尺為限(每段20m),高壓接戶線30公尺、共同接戶線35公尺為限。
變壓器容量之擇定,下列敘述哪些正確?
- (A) 既設燈用變壓器之負載未超過125%者可照常供電
- (B) 既設動力用變壓器負載未達其容量之125%者不予擴充
- (C) 既設燈用變壓器之負載未超過135%者可照常供電
- (D) 既設動力用變壓器負載未達其容量之135%者不予擴充
正確答案:AB
詳解:依官方答案,既設燈用及動力用變壓器負載未超過125%時,可照常供電、不予擴充。
配電線路停電作業時應注意並聯電容器之事項為
- (A) 電源切開後,應靜待5分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作
- (B) 電源切開後,應靜待10分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作
- (C) 必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電流
- (D) 必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電壓
正確答案:BC
詳解:停電作業時,並聯電容器須切離,電源切開後靜待10分鐘以上再短路接地放電。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,懸垂礙子適用於配電線路之終端及大角度轉彎等處所,下列裝設時之組合何者正確?
- (A) B型懸垂礙子:單眼螺栓→窩連環→懸垂礙子→軋頭連球→拉線夾板
- (B) B型懸垂礙子:單眼螺栓→軋頭連球→懸垂礙子→窩連環→拉線夾板
- (C) C型懸垂礙子:單眼螺栓→U型軋頭→懸垂礙子→拉線夾板
- (D) C型懸垂礙子:單眼螺栓→U型軋頭→軋頭連球→懸垂礙子→拉線夾板
正確答案:BC
詳解:依台電器材規定,B型與C型懸垂礙子有指定的組合順序,B、C所列組合正確。
台灣電力公司配電線路裝設於配電線路上之電容器,裝設前或線路巡視時應注意
- (A) 電容器外殼有無生銹或膨脹變形
- (B) 電容器電源要裝置避雷器保護
- (C) 電容器要裝置熔絲鏈開關保護,熔絲鏈之容量應為額定電流之135%
- (D) 開啟裝置需使用具有啟斷負載電流之開關,啟斷電流容量至少為運轉電流之1.35倍
正確答案:ABC
詳解:電容器巡視須注意外殼有無生銹膨脹;電源要裝避雷器,熔絲鏈容量為額定電流135%。
配電線路上裝設復閉器,下列敘述何者正確?
- (A) 復閉器電源側應裝設避雷器
- (B) 復閉器容量應大於負載電流之1.6倍為原則
- (C) 二復閉器串接於同一幹線時,其動作歷程應使用相同者較佳
- (D) 二復閉器串接於同一幹線時,其動作歷程負載側者應比電源側者少1次較佳
正確答案:AC
詳解:復閉器電源側應裝避雷器;兩復閉器串接時動作歷程以相同較佳。容量取負載電流1.2~1.5倍,非1.6倍。
路燈控制器裝置位置之選定,下列敘述何者正確?
- (A) 日本松下製造EL-66型自動點滅器裝置時儘可能將其面部朝向南方,以免陽光直射
- (B) 日本松下製造EL-66型自動點滅器裝置時應面向光亮處,避免面對房屋或其他障礙光線物
- (C) K.T.K.自動點滅器裝置時應玻璃蓋向西或北而且要選定光亮無遮掩之位置並應注意夏季樹影,避免被掩蓋
- (D) K.T.K.自動點滅器裝置時其前方3M,後方0.5M以內不得有40W以上之光源
正確答案:BD
詳解:點滅器裝設應面向光亮處避免障礙;K.T.K.前方3M、後方0.5M內不得有40W以上光源。
支線裝置工作,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 在支線桿上,跨路支線應在對地支線之下方
- (B) 成型支線夾條可使用於原支線上,但不得超過3次
- (C) 成型支線夾條纏繞支線上時,以長腳先絞上支線,短腳後絞上支線較易施工
- (D) 架設導線數增減或導線線徑轉變處雙方拉力之不平衡程度未超出電桿設計荷重時,無須做沿線路支線
正確答案:ABC
詳解:依台電規定,跨路支線應在對地支線之上方,夾條使用次數與絞線順序等所述不符,須依規範。
地下配電施工與運轉維護
依據「輸配電設備裝置規則」,供電管路與通訊管路如用夯實泥土相隔者,其隔距不得小於
- (A) 10公分
- (B) 20公分
- (C) 30公分
- (D) 40公分
正確答案:C
詳解:依規則,供電管路與通訊管路以夯實泥土相隔,隔距不得小於30公分。
依據「輸配電設備裝置規則」,供電管路與通訊管路間以混凝土相隔者,其隔距不得小於
- (A) 7.5公分
- (B) 10公分
- (C) 15公分
- (D) 20公分
正確答案:A
詳解:依規則,供電管路與通訊管路以混凝土相隔,隔距不得小於7.5公分。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓22.8kV系統之線路,其屋內地下電纜終端接頭暴露帶電組件間之最小間隔為
- (A) 140毫米
- (B) 195毫米
- (C) 230毫米
- (D) 270毫米
正確答案:D
詳解:依規則,22.8kV系統屋內電纜終端接頭暴露帶電組件間最小間隔為270毫米。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓11.4kV系統之線路,其屋內地下電纜終端接頭暴露帶電組件間之最小間隔為
- (A) 140毫米
- (B) 195毫米
- (C) 230毫米
- (D) 270毫米
正確答案:B
詳解:依規則,11.4kV系統屋內電纜終端接頭暴露帶電組件間最小間隔為195毫米。
依據「輸配電設備裝置規則」人孔之入口規定,人孔深度超過( )公尺者,應設適當爬登裝置,以便人員進入人孔內。
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 1.75
- (D) 2.0
正確答案:A
詳解:依規則,人孔深度超過1.25公尺者,應設適當爬登裝置。
依據「輸配電設備裝置規則」,下列何者適用做進出人孔之爬登裝置?
- (A) 梯子
- (B) 吊架
- (C) 電纜
- (D) 電纜固定架
正確答案:A
詳解:進出人孔的爬登裝置適用梯子,吊架、電纜與固定架不可作為爬登用。
依據「輸配電設備裝置規則」,水平敷設之供電電纜,除有適當防護者外,應距離地板上方至少
- (A) 60mm
- (B) 75mm
- (C) 90mm
- (D) 100mm
正確答案:B
詳解:依規則,水平敷設供電電纜除有防護外,應離地板上方至少75mm。
依據「輸配電設備裝置規則」,供電電纜引出地面上( )公尺內,應予以機械保護。
- (A) 2.45
- (B) 2.50
- (C) 3.00
- (D) 3.50
正確答案:A
詳解:依規則,供電電纜引出地面2.45公尺內應予機械保護。
依據「輸配電設備裝置規則」,供電電纜引出地面部分應依規定予以機械保護,其保護範圍應延伸至地面下至少
- (A) 200mm
- (B) 250mm
- (C) 300mm
- (D) 350mm
正確答案:C
詳解:依規則,電纜引出地面的機械保護範圍應延伸至地面下至少300㎜。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路之彎曲半徑不得小於電纜直徑之
- (A) 8倍
- (B) 12倍
- (C) 15倍
- (D) 18倍
正確答案:C
詳解:依台電規定,管路彎曲半徑不得小於電纜直徑的15倍,避免損傷電纜。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,敷設高壓電纜時,應在轉彎受力處或電纜拉出處使用滑車(組),該滑車(組)半徑不得小於電纜外徑之
- (A) 8倍
- (B) 10倍
- (C) 12倍
- (D) 15倍
正確答案:A
詳解:依台電規定,敷設高壓電纜用滑車半徑不得小於電纜外徑的8倍。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,混凝土管路施工時,應每隔( )公尺裝置一組隔離板以固定塑膠管。
- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:C
詳解:依台電規定,混凝土管路施工每隔2公尺裝一組隔離板固定塑膠管。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,施作500MCM高壓交連PE電纜直線接頭時,其接頭兩端之同心中性線,以( )連接後,再以22mm² PVC電線作一處接地。
- (A) 2/0AWG交連PE電纜(黃色)
- (B) 250MCM交連PE電纜(黃色)
- (C) 22mm² PVC電線
- (D) 38mm² PVC電線
正確答案:A
詳解:500MCM電纜直線接頭兩端同心中性線,以2/0AWG交連PE電纜(黃色)連接後再以22㎜²電線接地。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路工程之管溝回填如使用控制性低強度回填材料(簡稱CLSM),於澆置前須做坍流度試驗,依規定其測試體兩垂直方向的坍流直徑,應在
- (A) 40~60cm之間
- (B) 0-20cm之間
- (C) 10-30cm之間
- (D) 70-90cm之間
正確答案:A
詳解:依台電規定,CLSM坍流度試驗兩垂直方向坍流直徑應在40~60cm之間。
台灣電力公司配電工程基礎台混凝土強度為3000psi(210kg/cm²),其坍度範圍為
- (A) 50〜210mm
- (B) 210〜250mm
- (C) 250〜300mm
- (D) 300〜350mm
正確答案:A
詳解:依台電規定,3000psi(210kg/cm²)基礎台混凝土坍度範圍為50~210㎜。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,其管溝底層以一般型控制性低強度回填材料(簡稱CLSM)回填整平形成,於管溝底層之頂面(即CLSM之頂面)須噴灑
- (A) 黏層
- (B) 透層
- (C) 黏層或透層均可
- (D) 防水層
正確答案:A
詳解:CLSM管溝底層頂面須噴灑黏層,使與瀝青混凝土層結合。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,其管溝底層以混凝土、砂、碎石級配回填夯實整平形成,於管溝底層之頂面(即碎石級配之頂面)須噴灑
- (A) 黏層
- (B) 透層
- (C) 黏層或透層均可
- (D) 防水層
正確答案:B
詳解:碎石級配回填的管溝底層頂面須噴灑透層,使瀝青層與粒料層結合。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路工程之管溝回填使用控制性低強度回填材料(簡稱CLSM),若採一次澆灌時,下列敘述何者正確?
- (A) 標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,3管底以上佈設2條標示帶,2管底以下佈設1條標示帶
- (B) 標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,4管底之管路佈設4條標示帶
- (C) 標示帶置於離地面40-50公分處,3管底以上佈設2條標示帶,2管底以下佈設1條標示帶
- (D) 標示帶置於離地面40-50公分處,4管底之管路佈設4條標示帶
正確答案:A
詳解:CLSM一次澆灌時,標示帶置於A.C面層下,3管底以上佈設2條、2管底以下佈設1條。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,下圖為#1AWG高壓交連PE電纜接頭無接地銅板(或接頭)之接地裝置,其N相之使用之導線及線徑為

- (A) 250MCM交連PE電纜
- (B) 2/0AWG交連PE電纜
- (C) 22mm²電線
- (D) 38mm²電線
正確答案:B
詳解:圖為#1AWG電纜接頭無接地銅板之接地裝置,N相使用2/0AWG交連PE電纜。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,如下圖為500MCM高壓交連PE電纜接頭附接地銅板(或接頭)之接地裝置,其N相使用之導線及線徑為

- (A) 250MCM交連PE電纜
- (B) 2/0AWG交連PE電纜
- (C) 22mm²電線
- (D) 38mm²電線
正確答案:A
詳解:圖為500MCM電纜接頭附接地銅板之接地裝置,N相使用250MCM交連PE電纜。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路在正常運轉時,主幹線最高負載應保持在多少安培以下?
- (A) 600
- (B) 450
- (C) 300
- (D) 150
正確答案:C
詳解:依台電地下配電設計,正常運轉主幹線最高負載應保持在300安培以下。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路分歧線形成環路後之最終負載以( )安培為原則。
- (A) 75
- (B) 100
- (C) 125
- (D) 150
正確答案:B
詳解:依台電設計,分歧線形成環路後的最終負載以100安培為原則。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路分歧線未形成環路時,其負載容量以不超過( )安培為原則。
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:A
詳解:依台電設計,分歧線未形成環路時負載容量以不超過25安培為原則。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電纜穿設應按人孔內管路排列方式( ),並注意合理之彎曲度。
- (A) 由下而上,由內而外
- (B) 由下而上,由外而內
- (C) 由下而上,面向電源由左而右
- (D) 由下而上,面向電源由右而左
正確答案:B
詳解:依台電設計,電纜穿設依人孔內管路排列,由下而上、由外而內,並注意合理彎曲度。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,主要道路十字路口或主開關場等處所之人孔埋設,以採( )人孔為宜,以利電纜敷設。
- (A) A₀
- (B) A₁
- (C) A₃
- (D) A₅
正確答案:C
詳解:主要道路十字路口或主開關場的人孔,以埋設A₃人孔為宜,以利電纜敷設。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,一般情況下配電管路管壁與電纜間之最小間隙為
- (A) 0.3吋
- (B) 0.4吋
- (C) 0.5吋
- (D) 0.6吋
正確答案:C
詳解:依台電設計,配電管路管壁與電纜間最小間隙為0.5吋。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電纜穿設應按管路排列方式
- (A) 由下而上,由內而外
- (B) 由下而上,由外而內
- (C) 由下而上,面向電源由左而右
- (D) 由下而上,面向電源由右而左,並注意合理之彎曲度
正確答案:B
詳解:依台電設計,電纜穿設依管路排列,由下而上、由外而內,並注意合理彎曲度。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,主要道路十字路口、主開關場等處所之人孔埋設,以採( )大型人孔為宜,以利電纜敷設。
- (A) A0
- (B) A1
- (C) A3
- (D) A5
正確答案:C
詳解:依台電地下配電設計,主要道路十字路口、主開關場的人孔以採A₃大型人孔為宜。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電系統中
- (A) 主幹線回路額定為600A;分歧回路額定為200A
- (B) 主幹線回路額定為400A;分歧回路額定為200A
- (C) 主幹線回路額定為600A;分歧回路額定為300A
- (D) 主幹線回路額定為500A;分歧回路額定為250A
正確答案:A
詳解:依台電地下配電設計,主幹線回路額定600A,分歧回路額定200A。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路高壓分歧線過電流保護設備之額定連續電流應考慮
- (A) 正常負載電流30A及環路轉供時之最高負載電流60A
- (B) 正常負載電流40A及環路轉供時之最高負載電流80A
- (C) 正常負載電流50A及環路轉供時之最高負載電流100A
- (D) 正常負載電流60A及環路轉供時之最高負載電流120A
正確答案:C
詳解:依台電設計,分歧線過電流保護設備連續電流額定,須考慮正常負載50A及環路轉供時最高負載100A。
依據台灣電力公司「高壓交連PE電纜加壓試驗要點」,25kV高壓交連PE電纜施作裝置試驗時,其試驗電壓為
- (A) 直流78kV
- (B) 交流78kV
- (C) 直流80kV
- (D) 交流80kV
正確答案:A
詳解:依台電加壓試驗要點,25kV高壓交連PE電纜施作裝置試驗電壓為直流78kV。
台灣電力公司25kV高壓交連PE電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為
- (A) 直流65kV
- (B) 交流65kV
- (C) 直流75kV
- (D) 交流75kV
正確答案:A
詳解:依台電要點,25kV高壓交連PE電纜核驗試驗電壓為直流65kV。
台灣電力公司新高壓電纜裝妥送電前應辦理
- (A) 出廠試驗
- (B) 裝置試驗
- (C) 核驗試驗
- (D) 維護試驗
正確答案:B
詳解:新高壓電纜裝妥送電前應辦理裝置試驗,確認施工品質。
台灣電力公司利用舊電纜重新裝妥後,送電前所作的加壓試驗為
- (A) 出廠試驗
- (B) 裝置試驗
- (C) 核驗試驗
- (D) 維護試驗
正確答案:C
詳解:利用舊電纜重新裝妥後,送電前所作的加壓試驗稱為核驗試驗。
電纜裝置並運轉超過保證期間所作之試驗稱之為
- (A) 維護試驗
- (B) 核驗試驗
- (C) 裝置試驗
- (D) 品保試驗
正確答案:A
詳解:電纜裝置運轉超過保證期間所作的試驗,稱為維護試驗。
台灣電力公司電纜裝置試驗之試驗電壓與時間為
- (A) 出廠試驗耐電壓值之80%試驗15分鐘
- (B) 出廠試驗耐電壓值之75%試驗20分鐘
- (C) 出廠試驗耐電壓值之70%試驗25分鐘
- (D) 出廠試驗耐電壓值之65%試驗30分鐘
正確答案:A
詳解:依台電規定,裝置試驗電壓為出廠試驗耐電壓值的80%,時間15分鐘。
運轉電壓為22.8kV線路之電纜,其維護試驗採用直流電壓為
- (A) 45kV
- (B) 55kV
- (C) 60kV
- (D) 80kV
正確答案:A
詳解:依台電規定,運轉電壓22.8kV線路電纜維護試驗用直流45kV。
台灣電力公司維護試驗耐壓值之最低限制為
- (A) 運轉線電壓之3倍
- (B) 運轉相電壓之3倍
- (C) 運轉線電壓之2.5倍
- (D) 運轉相電壓之2.5倍
正確答案:B
詳解:依台電規定,維護試驗耐壓值最低限為運轉相電壓的3倍。
使用直流耐壓測試器測試電纜時,應覓妥一良好之接地處所,供儀器本身或電源外殼等接地用,該接地處所之絕緣電阻應低於
- (A) 100Ω
- (B) 75Ω
- (C) 25Ω
- (D) 10Ω
正確答案:C
詳解:直流耐壓測試器的接地處所絕緣電阻須低於25Ω,確保測試時儀器安全接地。
台灣電力公司地下配電工程施工後,其設備之更替,下列論述何者正確?
- (A) 視為永久設備,不輕易更換
- (B) 可配合負載增加更換設備
- (C) 配合新器材更換設備
- (D) 配合裝置之美化更換設備
正確答案:A
詳解:地下配電工程設備視為永久設備,不輕易更換。
地下配電管路穿設電纜前
- (A) 應先施行通管工作
- (B) 無需通管
- (C) 需否通管應視管路是否阻塞而定
- (D) 如管路乾燥則無需通管
正確答案:A
詳解:地下配電管路穿設電纜前,應先施行通管工作,確認管路暢通無阻塞。
使用拉線眼拖拉電纜時,著力處為該電纜之
- (A) 外皮
- (B) 半導電層
- (C) 絕緣體
- (D) 導體
正確答案:D
詳解:拉線眼拖拉電纜時,著力處在電纜導體,才能承受拖拉張力而不傷絕緣。
高壓電纜遮蔽層接地之設置應
- (A) 僅限於終端處
- (B) 僅限於直線接頭處
- (C) 在終端及直線接頭處
- (D) 不限處所
正確答案:C
詳解:高壓電纜遮蔽層接地應設在終端及直線接頭處,使遮蔽層電位歸零。
如下圖穿拉3條500MCM高壓交連PE電纜時,以

- (A) 由A人孔拖拉,F人孔放入電纜為宜
- (B) 由F人孔拖拉,A人孔放入電纜為宜
- (C) 由A人孔或F人孔拖拉均無差別
- (D) 因有2處轉彎,故由A人孔或F人孔拖拉均不宜
正確答案:A
詳解:由A孔拖拉、F孔放纜,彎曲處靠近放纜端,彎處張力小,可減少電纜受損。
於100公尺直線PVC管路敷設3條500MCM高壓電纜,該電纜之重量為0.5公斤/條公尺,其拖拉張力約為
- (A) 90公斤
- (B) 100公斤
- (C) 110公斤
- (D) 120公斤
正確答案:A
詳解:張力=總重×長度×摩擦係數×校正常數=(0.5×3)×100×0.5×1.2=90kg。
於100公尺長塑膠直管穿設3條電纜,設該電纜重量為4公斤/條公尺,則其拖拉張力為
- (A) 1,200公斤
- (B) 800公斤
- (C) 720公斤
- (D) 600公斤
正確答案:C
詳解:張力=(4×3)×100×0.5×1.2=720kg。
電纜拉線眼(Pulling eye)為直接銜接電纜導體以承受拖拉之工具,適合500MCM線徑之電纜拉線眼,其抗張力為( )公斤以上。
- (A) 1,500
- (B) 1,800
- (C) 2,000
- (D) 2,400
正確答案:B
詳解:500MCM電纜拉線眼抗張力須在1,800公斤以上。
直線管路中使用拉線眼組拖拉3條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,最多約能拖拉幾公尺?
- (A) 526公尺
- (B) 626公尺
- (C) 726公尺
- (D) 826公尺
正確答案:C
詳解:依台電地下配電設計,拉線眼組拖拉3條500MCM交連PE電纜,最多約726公尺。
直線管路中使用拉線眼組拖拉3條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,該電纜允許之最大張力約為
- (A) 5400公斤
- (B) 6400公斤
- (C) 7400公斤
- (D) 8400公斤
正確答案:A
詳解:依台電設計,3條500MCM電纜以拉線眼拖拉,允許最大張力約5,400公斤。
以電纜拉線夾拖拉電纜時,其最大拉力不得超過
- (A) 454公斤
- (B) 630公斤
- (C) 800公斤
- (D) 960公斤
正確答案:A
詳解:以電纜拉線夾拖拉電纜時,最大拉力不得超過454公斤,以免傷及外皮。
人孔內之高壓電纜直線接頭應放在
- (A) 孔底上
- (B) 固定架上
- (C) 懸空處
- (D) 低壓電纜上
正確答案:B
詳解:人孔內高壓電纜直線接頭應放在固定架上,避免受積水與外力損傷。
於配電室敷設高壓電纜,其垂直者部分應以固定帶固定,兩固定帶之間隔應在( )公尺以下。
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:配電室敷設高壓電纜垂直部分以固定帶固定,間隔應在1.5公尺以下。
電纜引出管路部分須鬆緊適度,垂直部分以固定帶固定,其間隔應在( )公尺以下。
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:電纜引出管路的垂直部分以固定帶固定,間隔應在1.5公尺以下。
地下管路工程挖土深度在( )公尺以上,且有崩塌之虞者,應設擋土設施。
- (A) 3
- (B) 2.5
- (C) 2
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依規定,地下管路挖土深度達1.5公尺以上且有崩塌之虞者,應設擋土設施。
在管路中敷設電纜時,其拖拉速度宜為每分鐘約
- (A) 15公尺
- (B) 20公尺
- (C) 25公尺
- (D) 30公尺
正確答案:C
詳解:管路中敷設電纜,拖拉速度宜約每分鐘25公尺,過快易增加張力。
三條電纜穿入同一地下管路中,該管路之內徑至少應比電纜幾何外徑大
- (A) 0.4吋
- (B) 0.5吋
- (C) 0.6吋
- (D) 0.7吋
正確答案:B
詳解:三條電纜穿入同一管路,管內徑至少應比電纜幾何外徑大0.5吋。
電纜於彎曲管路中拖拉,在轉彎處因管壁壓力產生阻力,該阻力之大小決定於彎曲弧度及摩擦係數之大小,依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,同時敷設3條高壓電纜時,管壁壓力之校正常數為
- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) 0.7
- (D) 0.8
正確答案:B
詳解:依台電地下配電設計,同時敷設3條高壓電纜時,管壁壓力校正常數為0.6。
直線PVC管路拖拉電纜,計算其磨擦力時,電纜與管壁之摩擦係數一般採用
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.7
- (D) 0.8
正確答案:B
詳解:直線PVC管路拖拉電纜計算摩擦力,電纜與管壁摩擦係數一般採0.5。
拖拉3條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,計算其磨擦力時,校正常數K為
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.3
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:拖拉3條電纜計算摩擦力,校正常數K取1.2。
拖拉2條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,計算其磨擦力時,校正常數K為
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.3
- (D) 1.5
正確答案:B
詳解:拖拉2條電纜計算摩擦力,校正常數K取1.2。
拖拉1條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,計算其磨擦力時,校正常數K為
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.3
- (D) 1.5
正確答案:A
詳解:拖拉1條電纜計算摩擦力,校正常數K取1.0。
電纜接頭施工時,如接頭外層以自融性防水膠帶(三合一膠帶)綁紮,其後應再綁紮一層
- (A) 電纜用塑膠帶
- (B) PVC膠帶
- (C) 電纜用絕緣膠膏帶
- (D) 一般絕緣膠帶
正確答案:A
詳解:自融性防水膠帶綁紮後,再綁一層電纜用塑膠帶,作防水及保護。
電纜接頭施工時,「電纜用塑膠帶」之功能係使用於高、低壓電纜接頭之
- (A) 防水及保護處理
- (B) 填充及絕緣補強
- (C) 防水及絕緣處理
- (D) 填補、絕緣補強及防水保護處理
正確答案:A
詳解:電纜用塑膠帶用於接頭最外層的防水及保護處理。
電纜接頭施工時,「電纜用絕緣膠膏帶」之功能係使用於高、低壓電纜接頭之
- (A) 防水及保護處理
- (B) 絕緣補強及防水保護處理
- (C) 防水及填充處理
- (D) 填充及防蝕保護
正確答案:B
詳解:電纜用絕緣膠膏帶用於接頭的絕緣補強及防水保護處理。
電纜接頭施工時,「自融性防水膠帶(三合一膠帶)」之功能係使用於高、低壓電纜接頭之
- (A) 防水及保護處理
- (B) 防水及絕緣處理
- (C) 填補、絕緣補強及防水保護處理
- (D) 填充及絕緣補強
正確答案:C
詳解:自融性防水膠帶(三合一)用於接頭的填補、絕緣補強及防水保護處理。
#1電纜高壓直線接頭施作,壓接「壓接套管」時,應選擇之壓縮鍵為
- (A) U25RT
- (B) U27RT
- (C) U29RT
- (D) U34RT
正確答案:A
詳解:#1電纜高壓直線接頭壓接套管,依台電規定選用U25RT壓縮鍵。
#1電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵為
- (A) U25RT
- (B) U27RT
- (C) U29RT
- (D) U34RT
正確答案:B
詳解:#1電纜屋外終端接頭壓接端子,依台電規定選用U27RT壓縮鍵。
#1肘型端頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵為
- (A) U25RT
- (B) U27RT
- (C) U29RT
- (D) U34RT
正確答案:A
詳解:#1肘型端頭壓接端子,依台電規定選用U25RT壓縮鍵。
500MCM電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵為
- (A) U36RT
- (B) U34RT
- (C) U29RT
- (D) U27RT
正確答案:B
詳解:500MCM電纜屋外終端接頭壓接端子,依台電規定選用U34RT壓縮鍵。
台電公司地下配電系統之高壓用戶責任分界點過電流保護設備,如負載電流30A以下時,以( )回路CB保護之。
- (A) NX限流熔絲40A
- (B) 電力保險絲65E
- (C) 電力保險絲125E
- (D) 自動線路開關之200A
正確答案:A
詳解:高壓用戶負載電流30A以下,責任分界點以NX限流熔絲40A保護。
台灣電力公司高壓用戶負載電流在31~49A者,其責任分界點之過電流保護設備,以( )回路CB保護之。
- (A) NX限流熔絲40A
- (B) 電力保險絲65E
- (C) 電力保險絲125E
- (D) 自動線路開關之200A
正確答案:B
詳解:負載電流31~49A者,責任分界點以電力保險絲65E保護。
台電公司高壓用戶責任分界點之過電流保護設備,如負載電流50~100A時,以( )回路CB保護之。
- (A) NX限流熔絲40A
- (B) 電力保險絲65E
- (C) 電力保險絲125E
- (D) 自動線路開關之200A
正確答案:C
詳解:負載電流50~100A者,責任分界點以電力保險絲125E保護。
台灣電力公司有關人(手)孔設置原則,下列敘述何者錯誤?
- (A) 新設配電人(手)孔蓋時應採用150mm蓋座
- (B) 高壓線路不得使用手孔
- (C) 如施工佈纜及維護無困難且低壓纜線無直線接頭或分岐接頭時,得由變壓器基礎台經接戶管饋供接戶點,中間免再設低壓手孔
- (D) 新設手孔蓋座時無須接地
正確答案:D
詳解:人(手)孔蓋座依規定須接地,故D「無須接地」錯誤。
台灣電力公司配電系統之可分離型接頭,下列敘述何者錯誤?
- (A) 高壓電纜終端接頭,可適用於電桿引上、下之電纜與開關引接用
- (B) 亭置式變壓器以環路供電時,必要時可將電纜兩側之肘型端頭拔出予以隔離
- (C) 高壓分歧插頭不可作為分歧線路負載引接用
- (D) 配合使用雙通套管插頭,可以將單放射供電之變壓器改變為環路供電
正確答案:C
詳解:高壓分歧插頭可作為分歧線路負載引接用,故C錯誤。
施作電纜接頭,絕緣體表面附著不潔物時,須以粒度( )以上之細砂布磨粗後,再用石油精擦拭乾淨。
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:A
詳解:絕緣體表面有不潔物,須以180粒度以上細砂布磨粗後用石油精擦拭乾淨。
施作各種電纜接頭時,須使用砂布在電纜外皮磨粗做防水處理,該砂布之磨粗方向應與電纜成
- (A) 平行
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 90°
正確答案:D
詳解:電纜外皮以砂布磨粗做防水處理,磨粗方向應與電纜成90°(環向)。
敷設地下電纜時,中間人孔內將電纜放置於固定架上所需彎曲補償長度,應使用( )以鬆弛拖拉方式追拉所需長度。
- (A) 單口式拉線夾
- (B) 雙口式拉線夾
- (C) 開放式拉線夾
- (D) 閉鎖式拉線夾
正確答案:C
詳解:中間人孔電纜放置固定架所需彎曲補償長度,以開放式拉線夾鬆弛拖拉。
預鑄式電纜肘型端頭施工時,當消弧棒旋入至定位後,再以L型扳手插入消弧棒中段之小孔
- (A) 確實旋緊
- (B) 旋緊至L型扳手彎曲為止
- (C) 旋緊至L型扳手彎曲90°為止
- (D) 旋緊至L型扳手彎曲180°為止
正確答案:D
詳解:肘型端頭消弧棒旋入定位後,以L型扳手插入小孔旋緊至扳手彎曲180°,確保鎖緊。
台灣電力公司地下配電管路彎曲時應使用肘管,不得將塑膠管加熱彎曲,如現場施工確須採用直管做小角度轉彎時,其每一接點之最大彎度不得超過( )度,且每節之長度愈短愈好。
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
正確答案:C
詳解:依台電規定,直管做小角度轉彎時每一接點最大彎度不得超過7度,每節長度愈短愈好。
台灣電力公司地下配電管路為避免長期積水或泥沙沈澱而損及設備,在正常情況下其管路採保持( )之坡度,以利排水。
- (A) 2.5/1000
- (B) 3.0/1000
- (C) 3.5/1000
- (D) 4.0/1000
正確答案:A
詳解:為免積水或泥沙沈澱,管路正常情況保持2.5/1000的坡度以利排水。
台灣電力公司地下配電管路系統,若因地形特殊,相鄰二人手孔之坡度超出( )%時,為防止電纜潛動,必須採適當方法固定之。
- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
正確答案:D
詳解:相鄰人手孔坡度超出10%時,須用適當方法固定電纜,防止電纜潛動。
台灣電力公司地下配電管路系統,基礎台大小之設計係按裝置物之尺寸各加( )公分為原則。
- (A) 5~10
- (B) 10~15
- (C) 15~20
- (D) 20~25
正確答案:A
詳解:基礎台大小依裝置物尺寸各加5~10公分為原則。
台灣電力公司地下配電管路系統人(手)孔之設置,應考慮環境地形、負載及街道、路口等分布情形,市區內人孔之間距以( )公尺為原則。
- (A) 50~100
- (B) 50~150
- (C) 50~200
- (D) 50~250
正確答案:C
詳解:市區內人(手)孔間距以50~200公尺為原則,兼顧電纜敷設與維護。
台灣電力公司地下配電系統對於電纜絕緣階級之規範,下列敘述何者正確?
- (A) 100%絕緣階級:適用於中性線接地系統,此系統須附裝有電驛保護設備能在故障後1分鐘內跳脫者
- (B) 125%絕緣階級:適用於中性線接地系統,此系統必須附裝有電驛保護設備能在故障後2分鐘內跳脫者
- (C) 150%絕緣階級:適用於非接地系統或100%絕緣階級不能依所需時間跳脫者
- (D) 175%絕緣階級:適用於故障後跳脫時間無法確定者
正確答案:A
詳解:依台電規範,100%絕緣階級適用於中性線接地系統且保護電驛能在故障後1分鐘內跳脫者。
下列地下配電管路配置圖中,其散熱情形之優劣依序為

- (A) 圖A>圖B>圖C
- (B) 圖B>圖C>圖A
- (C) 圖C>圖B>圖A
- (D) 圖C>圖A>圖B
正確答案:C
詳解:管路排列愈分散、周圍散熱面愈多,散熱愈佳;依官方答案,圖C>圖B>圖A。
台灣電力公司地下配電系統部分單線圖如下,其電纜接頭或設備之配置何者正確?

- (A) A:600A軸型端頭;B:200A負載可切型肘型端頭;C:200A屋外終端接頭;D:高壓分歧接頭
- (B) A:600A軸型端頭;B:200A負載可切型肘型端頭;C:600A屋外終端接頭;D:高壓分歧接頭
- (C) A:負載可切型600A軸型端頭;B:200A肘型端頭;C:200A屋外終端接頭;D:高壓分歧接頭
- (D) A:600A軸型端頭;B:600A負載可切型肘型端頭;C:600A屋外終端接頭;D:高壓分歧接頭
正確答案:A
詳解:圖示單線圖:A為600A軸型端頭、B為200A負載可切型肘型端頭、C為屋外終端接頭、D為高壓分歧接頭。
配電線路上變壓器於短暫停電再復電後,變壓器之激磁電流及負載之起動電流會在變壓器一次側產生極大之暫態電流,該電流稱之為
- (A) 衝擊電流
- (B) 突波電流
- (C) 冷載突升電流
- (D) 熱載突升電流
正確答案:A
詳解:變壓器復電時,激磁電流與負載起動電流造成的極大暫態電流,稱為衝擊電流。
地下配電管路系統電纜敷設工具之配置,自捲筒電纜至電纜絞盤車間依序為
- (A) 電纜引入套管→電纜引導滑車架→人孔導入滑車組→人孔引出滑車組
- (B) 電纜引導滑車架→電纜引入套管→人孔導入滑車組→人孔引出滑車組
- (C) 人孔導入滑車組→電纜引導滑車架→電纜引入套管→人孔引出滑車組
- (D) 電纜引導滑車架→人孔導入滑車組→電纜引入套管→人孔引出滑車組
正確答案:D
詳解:電纜敷設工具配置自捲筒電纜起,依序為電纜引導滑車架、人孔導入滑車組、電纜引入套管、人孔引出滑車組。
施作電纜接頭,絕緣體表面附著不潔物時,須以粒度( )以上之細砂布磨粗後,再以石油精擦拭乾淨。
- (A) 180
- (B) 200
- (C) 250
- (D) 500
正確答案:A
詳解:絕緣體表面有不潔物,須以180粒度以上細砂布磨粗後,用石油精擦拭乾淨。
施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成
- (A) 平行
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 90°
正確答案:D
詳解:電纜外皮以砂布磨粗,磨粗方向應與電纜成90°(環向),以利防水處理。
施作各種電纜接頭剝除外皮時,刀深以該電纜外皮厚度之( )為宜。
- (A) 4/5
- (B) 3/4
- (C) 2/3
- (D) 1/2
正確答案:C
詳解:剝除電纜外皮時刀深以外皮厚度的2/3為宜,避免傷及內層。
中間人孔之電纜放置於固定架上所需彎曲補償長度,應以鬆弛拖拉方式使用
- (A) 單口式拉線夾
- (B) 雙口式拉線夾
- (C) 開放式拉線夾
- (D) 閉鎖式拉線夾追拉所需長度
正確答案:C
詳解:中間人孔電纜放置於固定架的彎曲補償,以開放式拉線夾鬆弛拖拉追拉所需長度。
供電中之地下配電線路,未被引接之套管插頭應以
- (A) 插頭封套
- (B) 雙封插頭
- (C) 雙封套管插頭
- (D) 隔離插頭隔離
正確答案:A
詳解:供電中未被引接的套管插頭,應以插頭封套隔離,避免接觸帶電部分。
在預鑄式電纜肘型端頭施工中,當消弧棒鎖入至定位時,再以L型扳手插入消弧棒中段之小孔
- (A) 確實旋緊
- (B) 旋緊至L型扳手彎曲為止
- (C) 旋緊至L型扳手彎曲90°為止
- (D) 旋緊至L型扳手彎曲180°為止
正確答案:D
詳解:消弧棒鎖入定位後,以L型扳手插入小孔旋緊至扳手彎曲180°為止。
依據台灣電力公司「地下配電線路器材」,亭置式變壓器之磁動式油面計運轉時指針需高於( )℃油面線以上。
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 35
正確答案:B
詳解:依台電規定,亭置式變壓器磁動式油面計運轉時,指針需高於25℃油面線以上。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,A型地下四路自動線路開關分歧兩回路為CB(斷路器)型式,額定電壓為24kV、電流皆為200A,當保護協調設定得宜,分歧回路故障時,開關CB將動作跳脫,不會導致饋線CB動作,可取代( )之故障保護。
- (A) PF65E
- (B) PF125E
- (C) NX200
- (D) NX40
正確答案:B
詳解:A型四路自動線路開關分歧回路CB跳脫,不會造成饋線CB動作,可取代PF125E的故障保護。
亭置式四路氣封開關,開關功能切換指示位置有「投入」、「切開」及「接地」3處,在切換至「接地」位置前,下列動作何者錯誤?
- (A) 確認該迴路開關已切開
- (B) 確認引接該迴路電纜之電源已切開
- (C) 確認電纜肘型端頭已從開關取下
- (D) 檢電確認該迴路電纜不帶電
正確答案:C
詳解:切換至接地位置前,須確認開關與電源已切開並檢電;不須也不應先取下肘型端頭,故C錯誤。
亭置式四路氣封開關之功能切換指示位置有「投入」、「切開」及「接地」3處,當某一迴路接地開關投入後,何者被接地?
- (A) 該迴路開關
- (B) 該組開關各迴路
- (C) 該迴路電纜
- (D) 接地銅排
正確答案:C
詳解:四路氣封開關某迴路接地開關投入後,被接地的是該迴路的電纜,消除殘留電荷。
裝設亭置式變壓器之熔絲元件(Bay-O-Net Oil Fuse)時,
- (A) 錐狀部分應置於熔絲筒連接螺栓側
- (B) 錐狀部分應置於熔絲筒制止螺栓側
- (C) 扇狀(鋸齒形)部分應置於熔絲筒連接螺栓側
- (D) 扇狀(鋸齒形)部分置於熔絲筒連接螺栓側或制止螺栓側均可
正確答案:A
詳解:Bay-O-Net熔絲元件安裝時,錐狀部分應置於熔絲筒連接螺栓側。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓22.8kV系統高壓電纜終端裝置之暴露帶電體間之間隔,下列何者符合規定?
- (A) 設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持400mm以上
- (B) 設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持270mm以上
- (C) 設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持255mm以上
- (D) 設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm以上
正確答案:BCD
詳解:依規則,22.8kV電纜終端,屋內相間距270mm、屋外對地255mm、屋內對地190mm,符合規定。
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓11.4kV系統高壓電纜終端裝置之暴露帶電體間之間隔,下列何者符合規定?
- (A) 設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持305mm以上
- (B) 設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持200mm以上
- (C) 設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持180mm以上
- (D) 設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm以上
正確答案:AC
詳解:依規則,11.4kV電纜終端,屋外相間305mm、屋外對地180mm符合規定。
台灣電力公司配電管路工程施工,下列施工法何者正確?
- (A) 直埋管路每3公尺裝置一組隔離板,塑膠管上層免裝A型隔離板
- (B) 混凝土管路每2公尺裝置一組隔離板,塑膠管上層應裝A型隔離板
- (C) CLSM管路每2公尺裝置一組隔離板,塑膠管上層應裝A型隔離板
- (D) CLSM管路每2公尺裝置一組隔離板,塑膠管上層免裝A型隔離板
正確答案:ABC
詳解:直埋管路每3公尺、混凝土及CLSM管路每2公尺裝一組隔離板,塑膠管上層是否裝A型隔離板依施工類型而定。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭施作時,下面敘述何者正確?
- (A) 外皮磨粗長度約50mm
- (B) 剝除外半導體每片約10~15mm寬
- (C) 接頭轉換器套入記號為自外半導體切除端起26mm(ESNA產品)
- (D) 選用U34RT壓接鍵壓接套管
正確答案:BCD
詳解:500MCM肘型端頭施作:剝除外半導體每片約10~15mm寬,接頭轉換器依記號26mm,選U34RT壓接。
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,1/C 25kV預鑄型終端端頭施作時,下面敘述何者正確?
- (A) 線徑#1 AWG選用U27RT壓縮鍵壓接套管
- (B) 線徑500MCM選用U32RT壓縮鍵壓接套管
- (C) 壓接時,先壓縮端子內段
- (D) 外層防水處理須1/2重疊往回3層次,最後一層須由下往上綁紮
正確答案:ACD
詳解:終端端頭:#1 AWG選U27RT、壓接先壓端子內段,外層防水須1/2重疊往回3層次最後由下往上綁紮。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲之種類、型式及功能區分為
- (A) 驅弧型熔絲:一般為利用熔絲筒內壁因熔絲熔斷產生之高溫而分解出離子化氣體,並於氣體排出筒外時進行消弧
- (B) 後援型限流熔絲:能夠啟斷之電流為額定最小啟斷電流以上、最大啟斷電流以下之範圍
- (C) 通用型限流熔絲:能夠啟斷之電流為使熔絲元件於1小時內熔斷之電流至其最大啟融斷電流之範圍
- (D) 全域型限流熔絲:可啟斷1.2倍額定最大啟斷電流以下之任何電流
正確答案:ABC
詳解:驅弧型熔絲靠熔絲筒內壁離子化氣體消弧;後援型、通用型限流熔絲各有規定啟斷電流範圍。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲設備之啟斷電流額定,下列敘述何者正確?
- (A) 熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧其裝置點之最大對稱故障電流
- (B) 熔絲設備之非對稱啟斷電流額定應≧其裝置點1.6倍對稱啟斷電流額定
- (C) 後援型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定
- (D) 前衛型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定
正確答案:ABC
詳解:熔絲設備對稱啟斷電流額定須≥最大對稱故障電流,非對稱額定≥1.6倍,後援型與其他熔絲協調交叉點電流≥其最小啟斷電流。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,亭置式變壓器二次側引出之低壓電纜回路數及線徑,下列敘述哪些正確?
- (A) 25kVA可引出2/0AWG ×2回路
- (B) 50kVA可引出250MCM×2回路
- (C) 100kVA可引出250MCM×3回路
- (D) 167kVA可引出250MCM×4回路
正確答案:ACD
詳解:亭置式變壓器二次引出:25kVA 2/0AWG×2、100kVA 250MCM×3、167kVA 250MCM×4回路。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,新設用戶設置配電場所預埋管數,下列敘述哪些正確?
- (A) 面積在20平方公尺(含)以下之配電場所,預埋6吋管6管
- (B) 面積在20平方公尺(含)以下之配電場所,預埋5吋管6管
- (C) 面積在20平方公尺以上之配電場所,預埋6吋管8管
- (D) 面積在20平方公尺以上之配電場所,預埋5吋管8管
正確答案:AC
詳解:新設配電場所預埋管:20平方公尺(含)以下預埋6吋管6管,20平方公尺以上預埋6吋管8管。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電壓降百分比係對標稱電壓之比值,下列各項限制何者正確?
- (A) 高壓線2%
- (B) 低壓線2.5~3%
- (C) 接戶線1~1.5%
- (D) 低壓線及接戶線合計不得超過4%
正確答案:BCD
詳解:電壓降限制:低壓線2.5~3%、接戶線1~1.5%,低壓線與接戶線合計不得超過4%。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,屋內配電場所之設置,下列敘述哪些正確?
- (A) 應保留寬1.5公尺以上,且有適當強度之通道
- (B) 淨高度須維持2.5公尺以上
- (C) 最窄處不得小於3公尺
- (D) 設置面積達40平方公尺以上者,得予集中或分散設置
正確答案:BCD
詳解:屋內配電場所:淨高度2.5公尺以上、最窄處不小於3公尺、面積達40平方公尺以上得集中或分散設置。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,其電氣設計要點下列敘述何者正確?
- (A) 系統基本型態為一次常開環路型態
- (B) 主幹線環路由二主幹線之終點連絡,其連絡點為一常開連絡開關
- (C) 主幹線環路原則上與第三主幹線連絡備用
- (D) 每一主幹線環路以設置6處主環路開關站為原則
正確答案:ABD
詳解:地下配電系統基本型態為一次常開環路型,主幹線環路由二主幹線終點以常開連絡開關連絡,每一環路設6處主環路開關站為原則。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路及設備之過電流保護,下列敘述何者正確?
- (A) 高壓幹線由變電所斷路器保護
- (B) 高壓分歧線由電力熔絲保護
- (C) 變壓器由高壓熔絲保護
- (D) 低壓線由變壓器後援型限流熔絲
正確答案:ABC
詳解:高壓幹線由變電所斷路器保護,分歧線由電力熔絲,變壓器由高壓熔絲,低壓線由後援型限流熔絲保護。
依據台灣電力公司「地下配電線路維護」,低壓孔蓋漏電防範措施,下列敘述何者正確?
- (A) 孔內電纜或接頭於施工後,應確實將低壓電纜及接頭往下壓,以避免導線鼓起碰觸孔蓋致破皮漏電
- (B) 新增設電纜接頭,應採用預張式或灌膠式接頭,不得採用綁紮式接頭
- (C) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部15公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP絕緣積層板加強隔離
- (D) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部10公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP絕緣積層板加強隔離
正確答案:ABC
詳解:低壓孔蓋防漏電:電纜接頭往下壓、新設用預張式或灌膠式接頭,既設者至少離蓋架底部15公分並加FRP絕緣板。
依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,屋外亭置式變壓器基礎接地應
- (A) 單具組裝設1支接地銅棒
- (B) 兩具組裝設2支接地銅棒
- (C) 三具組裝設3支接地銅棒
- (D) 四具組裝設3支接地銅棒
正確答案:AB
詳解:屋外亭置式變壓器基礎接地:單具組裝1支、兩具組裝2支接地銅棒。
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6倍
- (B) 有外半導電層者加壓時間15分鐘
- (C) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60秒之內
- (D) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
正確答案:BCD
詳解:直流耐壓試驗:有外半導電層者加壓15分鐘,昇壓均穩於10~60秒內升至100%電壓,試驗電壓加於導體與外半導電層之間。
高壓被覆線路密封型變壓器一次引下線施工作業須使用下列哪些壓縮鍵?
- (A) U25RT
- (B) U27RT
- (C) U34RT
- (D) UD3
正確答案:ABD
詳解:密封型變壓器一次引下線施工,依線徑選用U25RT、U27RT與UD3壓縮鍵。
台灣電力公司配電場所之設置規範,下列敘述何者正確?
- (A) 預埋塑膠硬管至建築線外0.3公尺
- (B) 面積在20平方公尺(含)以下之配電場所,預埋6吋管8管
- (C) 預埋管路管頂至少距路面1.2公尺深
- (D) 預埋管須符合CNS之ES-1級
正確答案:ACD
詳解:配電場所預埋塑膠硬管至建築線外0.3公尺,管頂距路面至少1.2公尺,並須符合CNS之ES-1級。
亭置式變壓器過電流保護,下列敘述何者正確?
- (A) 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護
- (B) 過載保護熔絲作為變壓器短路及大故障電流保護
- (C) 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護
- (D) 後援型限流熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護
正確答案:AC
詳解:過載保護熔絲保護過載及一次小故障電流;後援型限流熔絲則保護短路及大故障電流。
高壓電纜搬運作業可能使用之車輛有下列哪幾種?
- (A) 電纜拖車
- (B) 吊臂車
- (C) 昇空車
- (D) 電纜滑車
正確答案:AB
詳解:高壓電纜搬運常用電纜拖車、吊臂車等車輛,電纜滑車用於敷設。
電纜敷設作業可能使用之車輛有下列哪幾種?
- (A) 電纜拖車
- (B) 地下電纜滑車
- (C) 昇空車
- (D) 電纜絞盤車
正確答案:AD
詳解:電纜敷設作業常用電纜拖車與電纜絞盤車,昇空車非敷設用車。
下列開關何者適用於地下配電室?
- (A) 限流熔絲開關
- (B) 亭置式自動線路開關
- (C) 電力保險絲開關
- (D) 熔絲鏈開關
正確答案:ABC
詳解:地下配電室適用限流熔絲開關、亭置式自動線路開關與電力保險絲開關,熔絲鏈開關為架空用。
高壓電纜敷設完成後,其首尾兩端應再施作
- (A) 長度標示
- (B) 電壓標示
- (C) 相序標示
- (D) 防水處理
正確答案:CD
詳解:高壓電纜敷設後,首尾兩端應再施作相序標示及防水處理,以利辨識與防潮。
配電線路故障指示器安裝方式,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ACD
台灣電力公司新設屋外基礎台施工,下列施工法何者正確?
- (A) 裝釘接地棒,其頂端至少持在地面下60公分以上
- (B) 混凝土採用第28天齡期抗壓強度不小於210kg/cm² (3000psi)者
- (C) 配合預埋5/8”φ×75 mm不銹鋼基礎螺栓座(附5/8”φ×40 mm不銹鋼螺栓及彈簧墊圈)
- (D) 混凝土採用第28天齡期抗壓強度不小於140kg/cm² (2000psi)者
正確答案:ABC
詳解:新設屋外基礎台:接地棒頂端在地面下60公分以上,混凝土28天抗壓強度不小於210kg/cm²,並預埋不銹鋼基礎螺栓座。
台灣電力公司配電管路工程施工,如需銜接塑膠管,各管徑之銜接長度,下列何者正確?
- (A) 6”管銜接長度165mm
- (B) 5”管銜接長度150mm
- (C) 6”管銜接長度150mm
- (D) 5”管銜接長度100mm
正確答案:AB
詳解:塑膠管銜接長度:6吋管165mm、5吋管150mm,確保接合牢固防水。
台灣電力公司亭置式變壓器施工時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 環路型置於線路末端作放射型供電套管井未使用者,應將其防塵護套取下,裝置套管插頭,套上插頭封套,隔離高壓電源以策安全
- (B) 變壓器裝妥後,高、低壓側應分別施行設備及系統接地,且外殼、套管插頭、肘型端頭、插頭封套之接地眼均應施行接地
- (C) 變壓器面板裝有雙電壓切換開關,加入系統運轉前選用位置應配合系統電壓,如系統電壓為11.4 kV時,應置於6.9 kV位置,如系統電壓為22.8 kV,應置於13.8 kV位置
- (D) 過載保護熔絲若因系統電壓改變(例如11.4 kV改為22.8 kV)無須配合更換與電壓相符之過載保護熔絲
正確答案:ABC
詳解:亭置式變壓器施工:未使用套管井須裝插頭封套;高低壓側分別接地;雙電壓切換須配合系統電壓。
配電系統過電流保護協調原則,下列敘述何者正確?
- (A) 短暫性故障(或暫態電流)不致使全線停電
- (B) 永久性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍
- (C) 前衛保護設備(Protecting Device)清除永久故障之動作應較後衛保護設備(Protected Device)快
- (D) 短暫性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍
正確答案:ABC
詳解:保護協調:短暫故障不致全線停電,永久故障迅速隔離縮小停電範圍,前衛清除永久故障應較後衛快。
依據台灣電力公司「新增設用戶配電場所設置規範」規定,屋內配電場所於連接同一基地建築物內之配管,使用下列何種材質?
- (A) 6”φ×3.0t以上塑膠管
- (B) 6”φ×3.0t以上鐵管
- (C) 6”φ×3.0t以上鍍鋅鋼管
- (D) 6”φ ×3.0t以上不銹鋼管
正確答案:CD
詳解:屋內配電場所連接同一基地建築物內的配管,使用6吋、3.0t以上鍍鋅鋼管或不銹鋼管。
拖拉電纜時,其拖拉速度要均勻且連續進行,避免時快時慢或中途停止,其功效為
- (A) 可減少拖拉起動次數及避免多次起動張力
- (B) 可減少電纜扭轉
- (C) 可均勻拖拉張力
- (D) 可增加電纜扭轉減少磨擦力
正確答案:ABC
詳解:拖拉速度均勻連續,可減少起動次數與起動張力,也減少電纜扭轉並使張力均勻。
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,各種容量亭置式變壓器二次側可引出低壓電纜之線徑及回路數,下列何者正確?
- (A) 25kVA可引出2/0AWG×2回路
- (B) 50kVA可引出250MCM×2回路
- (C) 100kVA可引出250MCM×3回路
- (D) 167kVA可引出250MCM×4回路
正確答案:ACD
詳解:依台電設計,亭置式變壓器二次引出:25kVA 2/0AWG×2回、100kVA 250MCM×3回、167kVA 250MCM×4回。
高壓電纜故障類型可分下列哪情形?
- (A) 高阻抗故障
- (B) 低阻抗故障
- (C) 絕緣故障
- (D) 瞬間閃烙故障
正確答案:ABD
詳解:高壓電纜故障可分高阻抗故障、低阻抗(短路)故障與瞬間閃烙故障。
有關電業對電壓之定義,下列敘述何者正確?
- (A) 公稱電壓:指電路或電力系統所採用電壓階級的公稱值,通常為同一電壓階級實際運轉電壓帶之平均值
- (B) 供電電壓:指電業在變壓器測得提供用戶用電之電壓
- (C) 基準電壓:是一種系統電壓的參考值,其值為公稱電壓之公約數
- (D) 電壓突降:指系統故障或啟動電動機時,使電壓產生瞬間變動
正確答案:CD
詳解:基準電壓是系統電壓的參考值,電壓突降指故障或電動機啟動造成的電壓瞬間變動。
台灣電力公司地下配電系統之供電型態,下列敘述何者正確?
- (A) 一般地區,高壓採用放射型
- (B) 用電可靠度需求較高之地區,高壓採用常開環路型
- (C) 供電可靠度需求特高之高密度區,高壓試行重點網路
- (D) 低壓線路以放射型為主
正確答案:CD
詳解:可靠度要求特高的高密度區試行重點網路,高壓用常開環路型,低壓以放射型為主。
台灣電力公司地下配電系統對地下配電導管之選擇,下列敘述何者正確?
- (A) 電氣特性:電氣感應引起之損失問題優於導管之絕緣及耐壓
- (B) 機械特性:導管須具足夠之抗壓力及抗彎曲力,與電纜之摩擦係數不得大於0.6
- (C) 化學特性:須具抗腐蝕性
- (D) 經濟實用:經濟與品質並重,並須考慮搬運方便,施工容易
正確答案:ACD
詳解:導管選擇須考慮電氣、機械、化學特性與經濟實用,電氣感應損失與絕緣耐壓均須兼顧。
台灣電力公司地下配電系統採電纜直埋方式之原則,下列敘述何者正確?
- (A) 適用於高壓幹線、分岐線或低壓線埋設於電纜上方不受重載車輛地區
- (B) 適用於規劃完整之新社區及工業區
- (C) 高壓電纜應埋置於地面下其深度900公厘以上,其上方應舖設紅色塑膠標示帶
- (D) 系統運轉相電壓超過600V者,應具有連續之金屬遮蔽層並被有效接地
正確答案:BD
詳解:電纜直埋適用規劃完整的新社區及工業區;相電壓超過600V須有連續金屬遮蔽層並有效接地。
台灣電力公司地下配電系統採管路直埋方式之原則,下列敘述何者正確?
- (A) 土壤發散腐蝕物質之場所
- (B) 挖掘地面有困難場所
- (C) 易於抽換電纜場所
- (D) 延緩配線場所
正確答案:ACD
詳解:管路直埋適用土壤有腐蝕物質、挖掘困難、易於抽換電纜及延緩配線的場所。
台灣電力公司地下配電系統採混凝土管路方式之原則,下列敘述何者正確?
- (A) 電纜上方經常受重載車輛或其他有重壓力場所
- (B) 市區一般道路或變電所出口處
- (C) 市區饋線之幹線8管以上者
- (D) 穿越鐵路或高速公路者
正確答案:AD
詳解:混凝土管路適用電纜上方常有重載車輛處,及穿越鐵路、高速公路者。
台灣電力公司地下配電系統,手孔內原則上儘量避免裝設接頭,惟供電需要須做接頭者,各種類手孔內其低壓電纜接頭數之限制,下列何者正確?
- (A) 640φmm者不超過4只
- (B) 1200×800mm者不超過6只
- (C) 1210× 810×1100mm者不超過8只
- (D) 1650×1000×1700mm者不超過10只
正確答案:AC
詳解:手孔內低壓電纜接頭數:640φmm者不超過4只,1210×810×1100mm者不超過8只。
台灣電力公司地下配電系統對於電纜額定電壓及運轉電壓之規範,下列敘述何者正確?
- (A) 額定電壓係指使用於三相系統之線間電壓;運轉電壓在連續使用時,可超過額定電壓5%
- (B) 額定電壓係指使用於三相系統之線間電壓;運轉電壓在緊供使用時,可超過額定電壓10%,但時間不得超過15分鐘
- (C) 額定電壓係指使用於三相系統之相間電壓;運轉電壓在連續使用時,可超過額定電壓10%
- (D) 額定電壓係指使用於三相系統之相間電壓;運轉電壓在緊供使用時,可超過額定電壓5%,但時間不得超過10分鐘
正確答案:AB
詳解:額定電壓為三相系統線間電壓;運轉電壓連續使用可超過5%,緊供可超過10%但不超過15分鐘。
大地熱阻係數影響地下配電運轉之電纜容許載流,下列敘述何者正確?
- (A) 大地熱阻係數愈小,則電纜之安培容量愈大
- (B) 大地熱阻係數愈小,則電纜之安培容量愈小
- (C) 管路周邊回填細砂較其他回填料可改善電纜之安培容量
- (D) 管路周邊土壤之含水量多可增加電纜之安培容量
正確答案:ACD
詳解:大地熱阻係數愈小散熱愈好,電纜安培容量愈大;回填細砂及土壤含水多皆有助散熱。
施作電纜接頭之目的為控制電場在電纜絕緣體內部的分佈,其功能何者正確?
- (A) 使電應力在接頭處均勻分佈
- (B) 減低靠近遮蔽體邊緣的電應力
- (C) 減低靠近遮蔽體邊緣的電位梯度
- (D) 減低外半導體邊緣的電應力
正確答案:ABC
詳解:電纜接頭控制電場分佈,使電應力均勻,並減低遮蔽體及外半導體邊緣的電應力與電位梯度。
施作高、低壓電纜接頭所使用各種膠帶之功能為
- (A) PVC膠帶:標貼記號用,事後須拆除
- (B) 電纜用塑膠帶:絕緣補強、防水及保護處理用
- (C) 絕緣膠膏帶:絕緣補強及防水保護處理用
- (D) 自融性防水膠帶:防水保護處理、絕緣補強用
正確答案:ACD
詳解:PVC膠帶僅作標貼記號、事後拆除;塑膠帶、絕緣膠膏帶、自融性膠帶分別作防水保護與絕緣補強。
台灣電力公司對開關及保護設備之設計準則,下列敘述何者正確?
- (A) 自動負載切換開關之經常電源與備用電源均應以幹線饋供且該兩饋線不可形成常開環路
- (B) 自動負載切換開關之經常電源與備用電源均應以幹線饋供且該兩饋線不可形成常閉環路
- (C) 幹線開關以使用亭置式開關為原則,其分歧線路前端均應串接適當之過電流保護設備
- (D) 幹線開關以使用亭置式開關為原則,其分歧線路前端均應並接適當之過電流保護設備
正確答案:AC
詳解:自動負載切換開關兩電源均以幹線饋供且不可形成常開環路;幹線開關分歧線前端串接保護設備。
台灣電力公司對開關及保護設備之設計準則,下列敘述何者正確?
- (A) 幹線開關使用亭置式開關,其分歧線路前端均應串接適當之過電流保護設備
- (B) 分歧開關站使用25KV200A亭置式開關配合25KV200A四路分歧插頭使用
- (C) 負載開關筒作為過電流保護設備時,須裝設適當之過電流保護熔絲
- (D) 亭置式變壓器電源引接時,需加裝開關或其他保護設備
正確答案:AB
詳解:幹線開關分歧線前端應串接保護設備;分歧開關站使用25kV 200A亭置式開關配合四路分歧插頭。
地下配電系統在供電中所產生之損失,主要包括
- (A) 線路損失
- (B) 電纜遮蔽層損失
- (C) 設備間洩漏電流造成之損失
- (D) 變壓器之銅鐵損
正確答案:ABD
詳解:地下配電損失包括線路損失、電纜遮蔽層損失與變壓器銅鐵損。
高壓電纜之電力損失包括
- (A) 導體之I²R損失
- (B) 遮蔽層之渦流損失
- (C) 遮蔽層之循環電流損失
- (D) 遮蔽層之容抗損失
正確答案:ABC
詳解:高壓電纜電力損失包括導體I²R、遮蔽層渦流損失與遮蔽層循環電流損失。
管內敷設三條高壓電纜時,有關其遮蔽層損失之論述何者正確?
- (A) 電纜成正三角形緊密排列時損失最小
- (B) 電纜以平排緊密敷設之損失等於正三角形緊密排列之損失
- (C) 電纜以平排間隔加大敷設之損失大於緊密排列之損失
- (D) 與排列方式無關
正確答案:AC
詳解:三條電纜正三角形緊密排列時遮蔽層損失最小;平排間隔加大時損失反而增大。
地下配電系統設置之接地裝置應符合下列何者需求?
- (A) 低接地電阻
- (B) 足夠之載流容量
- (C) 均勻之電位梯度
- (D) 低電應力
正確答案:ABC
詳解:接地裝置須具低接地電阻、足夠載流容量與均勻電位梯度。
地下配電系統各類別線路裝置之接地電阻與接地線容量,下列敘述何者正確?
- (A) 單獨接地系統或△系統:接地電阻10Ω以下;接地線容量不得低於電源變壓器之連續滿載電流容量
- (B) 多重接地系統:個別接地極之接地電阻值不受限制;接地線容量為引接導線電流容量之1/5以上
- (C) 配電設備外殼:接地電阻100Ω以下;接地線容量為14mm²以上銅線
- (D) 避雷器接地:接地電阻25Ω以下;接地線容量為14mm²以上銅線
正確答案:AB
詳解:單獨接地或△系統接地電阻10Ω以下;多重接地系統個別接地極電阻不受限,接地線容量為引接導線的1/5以上。
電纜故障類型可分下列哪情形?
- (A) 高阻抗故障
- (B) 低阻抗(或短路)故障
- (C) 斷路故障
- (D) 瞬間閃烙故障
正確答案:ABD
詳解:電纜故障類型分高阻抗故障、低阻抗(短路)故障與瞬間閃烙故障。
配電設備
依據「輸配電設備裝置規則」,3ψ4W 11.4kV屋外配電線路絕緣礙子之乾閃絡電壓額定值為
- (A) 39 kV
- (B) 45 kV
- (C) 69 kV
- (D) 90kV
正確答案:A
詳解:依規則,11.4kV屋外配電線絕緣礙子乾閃絡電壓額定值為39kV。
依據「輸配電設備裝置規則」,支線礙子之電氣強度應具有使用於該線路標稱電壓( )倍以上之額定乾燥閃絡電壓。
- (A) 1.5
- (B) 2.0
- (C) 2.5
- (D) 3.0
正確答案:B
詳解:依規則,支線礙子電氣強度須具標稱電壓2倍以上的額定乾燥閃絡電壓。
依據「輸配電設備裝置規則」,支線礙子之額定破壞強度至少應( )於其設置處所要求之支線強度。
- (A) 相等
- (B) 1.5倍
- (C) 2.0倍
- (D) 2.5倍
正確答案:A
詳解:依規則,支線礙子額定破壞強度至少相等於設置處所要求的支線強度。
依據「輸配電設備裝置規則」,人孔若有裝設拖曳鐵錨設備者,其承受荷重應為預期荷重之
- (A) 1.25倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2倍
- (D) 2.5倍
正確答案:C
詳解:依規則,人孔拖曳鐵錨設備承受荷重應為預期荷重的2倍。
依據「輸配電設備裝置規則」,裝置供電電纜用之人孔,其圓形入口直徑不得小於
- (A) 600mm
- (B) 650mm
- (C) 700mm
- (D) 750mm
正確答案:B
詳解:依規則,供電電纜人孔的圓形入口直徑不得小於650mm。
依據「輸配電設備裝置規則」,人孔孔蓋及其支持物之強度,至少應足以承受之垂直荷重為
- (A) 13600公斤
- (B) 14600公斤
- (C) 15600公斤
- (D) 16600公斤
正確答案:B
詳解:依規則,人孔孔蓋及支持物強度至少應承受垂直荷重14,600公斤。
依據「輸配電設備裝置規則」,接地銅棒之尺寸規範為
- (A) 截面直徑不得小於13 mm,總長不得小於2.4公尺
- (B) 截面直徑不得小於13 mm,總長不得小於1.8公尺
- (C) 截面直徑不得小於16 mm,總長不得小於2.4公尺
- (D) 截面直徑不得小於16 mm,總長不得小於1.8公尺
正確答案:A
詳解:依規則,接地銅棒截面直徑不得小於13mm、總長不得小於2.4公尺。
絞線係由若干根粗細相同之單線絞合而成,在中心線周圍盤繞絞編3層者,則該絞線之單線根數為
- (A) 35
- (B) 36
- (C) 37
- (D) 38
正確答案:C
詳解:絞線3層:1+6+12+18=37根。
台灣電力公司25kV級交連PE電纜之電壓額定為系統線間運轉電壓,在連續使用時
- (A) 可超過電纜額定電壓5%,在緊供使用時,可超過10%,但時間不得超過15分鐘
- (B) 可超過電纜額定電壓5%,在緊供使用時,可超過10%,但時間不得超過10分鐘
- (C) 可超過電纜額定電壓10%,在緊供使用時,可超過15%,但時間不得超過15分鐘
- (D) 可超過電纜額定電壓5%,在緊供使用時,可超過15%,但時間不得超過10分鐘
正確答案:A
詳解:25kV級交連PE電纜連續使用可超過額定電壓5%,緊供使用可超過10%但不超過15分鐘。
有關電纜絕緣體內電壓梯度之論述,下列何者正確?
- (A) 大小由內向外輻射成對數式遞減並以單位絕緣厚度所承受的電位差(V/mil)表示
- (B) 大小由內向外輻射成指數式遞減並以單位絕緣厚度所承受的電位差(V/mil)表示
- (C) 大小由內向外輻射成對數式遞減並以單位絕緣厚度所承受的電功率(W/mil)表示
- (D) 大小由內向外輻射成對指式遞減並以單位絕緣厚度所承受的電功率(W/mil)表示
正確答案:A
詳解:電纜絕緣體內電壓梯度由內向外成對數遞減,以V/mil(單位厚度電位差)表示。
高壓交連PE電纜之半導電層分為內半導電層及外半導電層,其主要功用為
- (A) 防水
- (B) 使電場在絕緣體內部分佈均勻
- (C) 避雷
- (D) 耐衝擊
正確答案:B
詳解:半導電層使電場在絕緣體內分佈均勻,消除氣隙放電。
依據ICEA規定,超過( )KV之電纜,其導體表面應有內半導電層,使在低電阻導體與高電阻絕緣體間之電力線均勻分布。
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:A
詳解:依ICEA規定,超過2kV的電纜導體表面應有內半導電層,使電力線均勻分布。
台灣電力公司高壓電力電纜導體之絞線,依其壓縮情形分為全壓縮、半壓縮及無壓縮3種,其半壓縮絞線之外徑為無壓縮者之
- (A) 91%
- (B) 93%
- (C) 95%
- (D) 97%
正確答案:D
詳解:半壓縮絞線外徑約為無壓縮者的97%。
高壓電纜接頭之矽橡膠套管,其主要作用為
- (A) 絕緣
- (B) 防水
- (C) 防塵
- (D) 耐沿面破壞
正確答案:D
詳解:矽橡膠套管用於增加沿面距離,具耐沿面破壞功能。
導體的電阻與周圍溫度成
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方反比
- (D) 平方正比
正確答案:B
詳解:金屬導體電阻隨溫度上升而增加,與溫度成正比。
導線的電阻值與
- (A) 長度及截面積成正比
- (B) 長度成反比,截面積成正比
- (C) 長度成正比,截面積成反比
- (D) 長度及截面積成反比
正確答案:C
詳解:R=ρL÷A,電阻與長度成正比,與截面積成反比。
成型支線夾條須配合鍍鋅鋼絞線之截面積及撚向使用,二者之撚向何者正確?
- (A) 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S撚向,成型支線夾條絞合方向成S型
- (B) 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S撚向,成型支線夾條絞合方向成反S型
- (C) 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S撚向,成型支線夾條絞合方向成S型
- (D) 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S撚向,成型支線夾條絞合方向成反S型
正確答案:A
詳解:成型支線夾條絞合方向須與鋼絞線最外層撚向一致,二者同為S撚向。
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變為
- (A) 109V
- (B) 112V
- (C) 115V
- (D) 118V
正確答案:C
詳解:分接頭由6900V改為6300V,二次電壓=105×6,900÷6,300=115V。
目前台灣電力公司配電線路桿上變壓器之額定容量,在40℃週溫下,其溫升不超過
- (A) 45℃
- (B) 50℃
- (C) 55℃
- (D) 65℃
正確答案:D
詳解:依台電規定,桿上變壓器40℃週溫下額定容量溫升不超過65℃。
桿上變壓器6.9kV-120/240V,50kVA,其二次額定電流為
- (A) 184A
- (B) 208A
- (C) 360A
- (D) 623A
正確答案:B
詳解:二次額定電流=50,000÷240≈208A。
單相30kVA,3300/120V之桿上變壓器,其一次側全載電流約為
- (A) 5A
- (B) 9A
- (C) 30A
- (D) 40A
正確答案:B
詳解:一次電流=30,000÷3,300≈9A。
匝數比為200之變壓器,其二次側電流為200A,則一次側電流為
- (A) 1A
- (B) 10A
- (C) 50A
- (D) 100A
正確答案:A
詳解:電流與匝數成反比,一次電流=200÷200=1A。
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 效率
- (D) 電壓調整率
正確答案:B
詳解:短路試驗在額定電流下測得的功率即銅損。
變壓器的開路試驗係測量變壓器之
- (A) 銅損
- (B) 鐵損
- (C) 衝擊電壓
- (D) 衝擊電流
正確答案:B
詳解:開路試驗在額定電壓下測得的功率主要為鐵損。
下列何者不是變壓器的試驗項目之一?
- (A) 開路試驗
- (B) 溫升試驗
- (C) 衝擊電壓試驗
- (D) 衝擊電流試驗
正確答案:D
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常?
- (A) 開路試驗
- (B) 短路試驗
- (C) 匝比試驗
- (D) 功因試驗
正確答案:A
詳解:無載或輕載溫度過高,應作開路試驗量測激磁電流,檢討鐵心是否正常。
60Hz配電變壓器使用50HZ電源時,其鐵損會
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 視負載而改變
正確答案:B
詳解:依官方答案,60Hz變壓器接50Hz電源,鐵損減少(磁滯損與頻率有關)。
6.9kV單相桿上變壓器之衝擊波電壓(BIL)為
- (A) 60kV
- (B) 75kV
- (C) 95kV
- (D) 125kV
正確答案:C
詳解:依台電規定,6.9kV單相桿上變壓器衝擊波電壓(BIL)為95kV。
單相6.9kV、120/240V桿上變壓器,若電壓分接頭在6900V位置,測得二次電壓為112V時,其電源電壓為
- (A) 6440V
- (B) 6540V
- (C) 6640V
- (D) 6740V
正確答案:A
詳解:電源電壓=112×(6,900÷120)=112×57.5=6,440V。
變壓器一次線圈為1000匝,二次線圈為100匝,二次側電壓為200V,則一次側的電源電壓為
- (A) 1000V
- (B) 2000V
- (C) 3000V
- (D) 4000V
正確答案:B
詳解:變壓比=1,000÷100=10,一次電壓=200×10=2,000V。
某6,600/110伏之變壓器,當分接頭置於6,900伏位置時,測得二次電壓為105伏,欲將二次電壓調整為115伏時,一次分接頭應改置於( )伏之位置。
- (A) 6,900
- (B) 6,600
- (C) 6,300
- (D) 6,000
正確答案:C
詳解:二次電壓與一次分接頭電壓成反比,欲由105V升至115V,分接頭=6,900×105÷115=6,300V。
設變壓器二次滿載電壓為220V,無載電壓為240V,則變壓器滿載時之電壓調整率為
- (A) 3%
- (B) 6%
- (C) 9%
- (D) 12%
正確答案:C
詳解:電壓調整率=(無載-滿載)÷滿載=(240-220)÷220≈9%。
台灣電力公司3ψ4w11.4kV配電線路,目前使用之桿上變壓器為
- (A) 減極性單套管
- (B) 減極性雙套管
- (C) 加極性單套管
- (D) 加極性雙套管
正確答案:A
詳解:台電3∅4W 11.4kV線路現用桿上變壓器為減極性單套管型。
變壓器額定電壓為1000V,阻抗為5%,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為
- (A) 25kVAR
- (B) 50kVAR
- (C) 100kVAR
- (D) 200kVAR
正確答案:B
詳解:無效功率=容量×阻抗%;依官方答案,以1,000kVA×5%=50kVAR。
Δ-Δ結線壓變壓器,測得其二次側相電流為1000A,則其線電流為
- (A) 1732A
- (B) 1414A
- (C) 1000A
- (D) 866A
正確答案:A
詳解:△接線線電流=√3×相電流=1.732×1,000≈1,732A。
變壓器之容量愈大,通常其效率會
- (A) 愈高
- (B) 愈低
- (C) 無關
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:變壓器容量愈大,相對損失愈小,效率通常愈高。
變壓器一次線圈之匝數如減少,其二次側端電壓會
- (A) 升高
- (B) 降低
- (C) 無關
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:二次電壓=一次電壓×N₂÷N₁,一次匝數減少,二次電壓升高。
變壓器之滿載銅損為100W,半載時銅損為
- (A) 200W
- (B) 100W
- (C) 50W
- (D) 25W
正確答案:D
詳解:銅損與電流平方成正比,半載時銅損=100×(1/2)²=25W。
變壓器之乾燥劑主要功能為
- (A) 調節溫度
- (B) 調節油面
- (C) 防止油劣化
- (D) 防止層間短路
正確答案:C
詳解:乾燥劑(呼吸器)吸收進入的濕氣,防止絕緣油受潮劣化。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變壓器領用出庫前須測試絕緣電阻,其一次線圈與二次線圈應在( )MΩ以上。
- (A) 20
- (B) 100
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:D
詳解:依台電規定,變壓器出庫前一次對二次線圈絕緣電阻須在1,000MΩ以上。
樹脂型亭置式變壓器運轉中不受空氣中濕氣影響,但若停電超過24小時,則因樹脂本身吸濕,易使絕緣電阻低於( )MΩ,造成事故,應將該變壓器拆回檢修。
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:依台電規定,樹脂型變壓器停電超過24小時吸濕,絕緣電阻低於2,000MΩ應拆回檢修。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路常用各類型變壓器相同點為
- (A) 額定輸出容量:10、25、50及100kVA等四種
- (B) 額定一次標稱電壓:6.9 kV
- (C) 分接頭電壓:7.2、6.9、6.6、6.3 kV
- (D) 額定二次電壓:240/120V
正確答案:D
詳解:常用各型桿上變壓器共同點為額定二次電壓240/120V;容量、一次電壓與分接頭因型式而異。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路常用變壓器其內裝保護設備、避雷器及接線方式如下圖者為
- (A) 密封型桿上變壓器
- (B) 單相桿上變壓器
- (C) 改良套管型桿上變壓器
- (D) 普通型桿上變壓器
正確答案:A
詳解:內裝保護設備、避雷器及接線方式的變壓器為密封型桿上變壓器(CSP)。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路常用變壓器其內裝保護設備、避雷器及接線方式如下圖者為

- (A) 密封型桿上變壓器
- (B) 單相桿上變壓器
- (C) 改良套管型桿上變壓器
- (D) 普通型桿上變壓器
正確答案:A
詳解:內裝保護設備、避雷器及接線方式的變壓器為密封型桿上變壓器(CSP)。
變壓器之銅損與負載電流
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:銅損=I²R,與負載電流平方成正比。
變壓器之鐵損與電壓
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:鐵損(磁滯、渦流)與電壓平方成正比。
配電用單套管桿上變壓器一次線圈與外殼間之絕緣電阻須為
- (A) 0MΩ
- (B) 5MΩ以上
- (C) 10MΩ以上
- (D) 20MΩ以上
正確答案:A
詳解:單套管變壓器一次線圈一端與外殼相接,故其對外殼絕緣電阻為0MΩ。
桿上變壓器一次側開關啟閉所產生之激磁電流約為該變壓器額定電流之
- (A) 5倍
- (B) 10倍
- (C) 15倍
- (D) 20倍
正確答案:C
詳解:桿上變壓器一次側開關啟閉的激磁突入電流約為額定電流15倍。
一6,600/110伏特之變壓器,當分接頭置於6,900伏特位置時,測得二次側電壓為105伏特,欲將二次側電壓調高為115伏特時,一次分接頭應改置於( )之位置。
- (A) 6,900伏特
- (B) 6,600伏特
- (C) 6,300伏特
- (D) 6,000伏特
正確答案:C
詳解:一次分接頭=6,900×105÷115=6,300V,二次電壓與一次匝數成反比。
7.8/15kV熔絲鏈開關之衝擊波電壓(BIL)為多少kV?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 95
- (D) 150
正確答案:C
詳解:依台電器材規定,7.8/15kV熔絲鏈開關衝擊波電壓(BIL)為95kV。
復閉器的動作歷程,通常有幾次
- (A) 6次
- (B) 5次
- (C) 4次
- (D) 3次
正確答案:C
詳解:復閉器的動作歷程通常為4次(動作與復閉共4次)。
復閉器之動作歷程
- (A) 僅快速一種
- (B) 僅慢速一種
- (C) 有快速與慢速
- (D) 沒快慢之分
正確答案:C
詳解:復閉器動作歷程有快速與慢速兩種,以配合保護協調。
復閉器之功用
- (A) 只能復閉
- (B) 只能閉鎖
- (C) 不能復閉與閉鎖
- (D) 能復閉與閉鎖
正確答案:D
詳解:復閉器能自動復閉,連續故障時亦可閉鎖(鎖定開路)。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,復閉器之動作通常到以英文字AB表示之,動作歷程為B22者,表示其復閉動作
- (A) 2慢2快
- (B) 2慢2極慢
- (C) 2快2慢
- (D) 2快2極慢
正確答案:C
詳解:復閉器動作歷程B22表示2次快速、2次慢速動作。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,復閉器之容量應大於負載電流之( )為原則。
- (A) 1~1.1倍
- (B) 1.2~1.5倍
- (C) 1.6~1.9倍
- (D) 2~2.5倍
正確答案:B
詳解:依台電器材規定,復閉器容量應大於負載電流的1.2~1.5倍。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,復閉器之最小起動電流為其額定電流之
- (A) 1倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2倍
- (D) 2.5倍
正確答案:C
詳解:依台電施工規定,復閉器最小起動電流為額定電流的2倍。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,區分器之最小起動電流為其額定電流之
- (A) 1倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2倍
- (D) 2.5倍
正確答案:A
詳解:依台電施工規定,區分器最小起動電流為其額定電流的1倍。
高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作?
- (A) 復閉器
- (B) 分段開關
- (C) 變壓器
- (D) 電壓調整器
正確答案:A
詳解:區分器隨電源側復閉器的動作次數而動作,計數後在失壓時開路。
復閉器與區分器裝在同一配電線電路上時
- (A) 復閉器裝在電源側
- (B) 復閉器裝在負載側
- (C) 兩者可任意前後對調
- (D) 兩者應相距10公里以上
正確答案:A
詳解:復閉器與區分器同在一線路時,復閉器裝在電源側,區分器裝在負載側。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,架空自動線路開關(標準型)已內附( )只電壓感測器(VT)。
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依台電饋線自動化器材,架空自動線路開關(標準型)內附6只電壓感測器。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,常閉環路之自動線路開關皆為CB型式,額定電壓為24kV、額定電流為
- (A) 530A
- (B) 550A
- (C) 630A
- (D) 650A
正確答案:C
詳解:依台電饋線自動化器材,常閉環路自動線路開關皆為CB型式,24kV、630A。
低壓斷路器之啟斷容量通常以什麼單位表示?
- (A) kV
- (B) KA
- (C) Kz
- (D) M Ω
正確答案:B
詳解:低壓斷路器啟斷容量以kA(千安培)表示。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」美國奇異公司製ML-32型電壓調整器2×16步級,電壓調整範圍±20%,每步級調整電壓
- (A) 1.05%
- (B) 1.15%
- (C) 1.25%
- (D) 1.35%
正確答案:C
詳解:ML-32型電壓調整器2×16步級、±20%,每步級=20%÷16=1.25%。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,屋外型分段開關之載流導體材質採用銅合金,在周溫40℃下連續通過額定電流,其溫昇不超過( ),並須能耐受鹽、霧、塵及化學氣體之侵蝕。
- (A) 20℃
- (B) 30℃
- (C) 40℃
- (D) 50℃
正確答案:B
詳解:依台電器材規定,屋外型分段開關載流導體在周溫40℃下溫昇不超過30℃。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動開關皆配備有控制箱,內裝電池及其充電電源模組,該電池之電力可於停電後24小時內作OPEN-CLOSE( )個循環以上之電動投切操作。
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:依台電饋線自動化器材,電池電力在停電後24小時內可作4個OPEN-CLOSE循環以上。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,A型地下四路自動線路開關分歧兩回路為CB(斷路器)型式,配備有何種保護電驛?
- (A) 過電壓保護電驛
- (B) 低電壓保護電驛
- (C) 過電流保護電驛
- (D) 低頻電驛
正確答案:C
詳解:A型地下四路自動線路開關分歧兩回路CB型式,配備過電流保護電驛。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,架空簡易型自動化開關之相對地絕緣電阻應在( )MΩ以上。
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:依台電饋線自動化器材,架空簡易型自動化開關相對地絕緣電阻應在2,000MΩ以上。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下四路自動化開關之相對相絕緣電阻應在( )MΩ以上。
- (A) 100
- (B) 500
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:依台電饋線自動化器材,地下四路自動化開關相對相絕緣電阻應在2,000MΩ以上。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下自動線路開關相對地絕緣電阻應在( )MΩ以上。
- (A) 1000
- (B) 1500
- (C) 2000
- (D) 2500
正確答案:C
詳解:依台電饋線自動化器材,地下自動線路開關相對地絕緣電阻應在2,000MΩ以上。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下自動線路開關配備有( )可供應開關本身及FTU設備等所需電源。
- (A) 單相變壓器
- (B) 單相電容器
- (C) 單相比流器
- (D) 單相比壓器
正確答案:D
詳解:地下自動線路開關配備單相比壓器,供開關本身及FTU設備所需電源。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,手動型線路負載啟斷開關,其高壓套管採用絕緣及耐候性佳且能抗紫外線之材質製成,各套管之長度不得超過
- (A) 300mm
- (B) 350mm
- (C) 400mm
- (D) 450mm
正確答案:C
詳解:依台電器材規定,手動型線路負載啟斷開關高壓套管長度不得超過400mm。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,低壓路燈開關適用於周溫40° C以下、海拔1000公尺以下之屋外220V路燈點滅控制用,額定電流為( )或以上。
- (A) 120A
- (B) 125A
- (C) 130A
- (D) 135A
正確答案:D
詳解:依台電器材規定,低壓路燈開關額定電流為135A或以上。
時控開關僅做控制路燈開關及油開關用,不得加入其他負載,其保險絲容量為
- (A) 10A
- (B) 15A
- (C) 20A
- (D) 25A
正確答案:D
詳解:時控開關僅控制路燈與油開關,不得加其他負載,保險絲容量為25A。
高阻計測量變壓器絕緣電阻之單位為
- (A) 百萬歐姆
- (B) 百萬法拉
- (C) 百萬姆歐
- (D) 百萬高斯
正確答案:A
詳解:高阻計測量絕緣電阻,單位為百萬歐姆(MΩ)。
線路上裝置電壓調整器之主要目的是自動調整
- (A) 電阻
- (B) 電容
- (C) 電壓
- (D) 電流
正確答案:C
詳解:線路上裝電壓調整器,主要目的是自動調整電壓。
為避免調壓器受到瞬間負載影響,其動作頻繁現象,需加裝何種電驛改善?
- (A) 瞬時電驛
- (B) 延時電驛
- (C) 過流電驛
- (D) 過壓電驛
正確答案:B
詳解:調壓器需加裝延時電驛,避免瞬間負載造成頻繁動作。
具有啟斷線路故障電流能力之設備為
- (A) 保護電驛
- (B) 斷路器
- (C) 隔離開關
- (D) 限時開關
正確答案:B
詳解:斷路器具備啟斷故障電流能力;電驛只發出訊號,隔離開關不能啟斷負載電流。
使用比壓器(PT)及比流器(CT)須注意其二次側
- (A) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
- (B) 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態
- (C) 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態
- (D) 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態
正確答案:A
詳解:PT二次側不可短路(須開路狀態),CT二次側不可開路(須短路)。
配電盤上之比流器(CT),其名牌標示之0.5級係表示
- (A) 絕緣等級
- (B) 準確度
- (C) 耐壓
- (D) 形狀大小
正確答案:B
詳解:CT名牌的0.5級表示準確度(誤差0.5%)。
當比流器(CT)之二次線圈短路時,則一次電流會
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 變為零
正確答案:C
詳解:CT二次側短路為正常運轉狀態,一次電流由線路負載決定而不變。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,避雷器為一種斷續作用之元件,其主要任務在於消除來自雷擊或系統異常之突波電壓,配電線路用避雷器附有隔離器,當避雷器發生故障,隔離器能自動隔離( ),表示避雷器已故障。
- (A) 電源端引線
- (B) 接地端引線
- (C) 特性元件
- (D) 絕緣托架
正確答案:B
詳解:避雷器隔離器在避雷器故障時自動隔離接地端引線,使接地端脫落以表示避雷器已故障。
適用於三相四線式13.2/22.8kV多重接地之架空配電線路,作為配電設備過電壓保護之避雷器,其額定電壓應選擇
- (A) 9kV
- (B) 13kV
- (C) 15kV
- (D) 18kV
正確答案:D
詳解:13.2/22.8kV多重接地系統避雷器額定電壓依官方答案選18kV。
依據輸配電設備裝置規則,避雷器之接地導體如採鋁線,其線徑應在( )AWG以上。
- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 2
正確答案:C
詳解:依規則,避雷器接地導體如採鋁線,線徑應在4 AWG以上。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上屋外型分段開關支持礙子之洩漏距離至少為
- (A) 319mm
- (B) 329mm
- (C) 339mm
- (D) 349mm
正確答案:D
詳解:依台電規定,桿上屋外型分段開關支持礙子洩漏距離至少349mm。
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上屋外型分段開關支持礙子之閃絡距離至少為
- (A) 132mm
- (B) 142mm
- (C) 152mm
- (D) 162mm
正確答案:C
詳解:依台電規定,桿上屋外型分段開關支持礙子閃絡距離至少152mm。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路用防鹽裝腳礙子頂溝及邊溝之曲率半徑限制為
- (A) 13.50~15.25mm
- (B) 13.75~15.5mm
- (C) 14.00~15.75mm
- (D) 14.25~16.00mm
正確答案:B
詳解:依台電器材規定,防鹽裝腳礙子頂溝及邊溝曲率半徑限制為13.75~15.5mm。
桿上電容器之熔絲鏈,其連續載流量應達電容器組額定電流之
- (A) 80%
- (B) 90%
- (C) 100%
- (D) 135%
正確答案:D
詳解:桿上電容器熔絲鏈連續載流量應達電容器組額定電流的135%。
電容器容量(KVAR)與電壓成
- (A) 反比
- (B) 正比
- (C) 平方正比
- (D) 平方反比
正確答案:C
詳解:電容器容量Q=V²÷Xc,與電壓平方成正比。
電容器額定電壓為6600V,使用在3300V之線路上,其無效電力變為
- (A) 2倍
- (B) 1倍
- (C) 1/2倍
- (D) 1/4倍
正確答案:D
詳解:電壓減半,無效電力與電壓平方成正比,變為1/4。
依據「輸配電設備裝置規則」,支線礙子之電氣強度應具有線路標稱相間電壓( )倍以上之額定注水閃絡電壓。
- (A) 2.5
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1
正確答案:BD
詳解:依官方答案,支線礙子電氣強度對相間電壓額定閃絡電壓取2倍及1倍之規定值。
台灣電力公司使用之各種線類,其結構下列敘述何者正確?
- (A) 銅絞線各層絞合方向應互不相同,最外層之絞向限向右轉
- (B) 銅絞線各層絞合方向應相同,最外層之絞向限向左轉
- (C) 鋁絞線各層絞合方向應互不相同,最外層之絞向限向左轉
- (D) 鋁絞線各層絞合方向應相同,最外層之絞向限向右轉
正確答案:AC
詳解:銅、鋁絞線各層絞合方向互不相同,銅線最外層限向右轉,鋁線最外層限向左轉。
台灣電力公司各種常用導線之構成,下列敘述何者正確?
- (A) 22H由7根2.0mm單線絞合而成
- (B) 60H由19根2.6mm單線絞合而成
- (C) 300MCM AA由19根3.19mm²單線絞合而成
- (D) 477MCM AA由35根4.04mm²單線絞合而成
正確答案:AC
詳解:22H由7根2.0mm單線絞成;300MCM AA由19根3.19mm²單線;477MCM AA由35根4.04mm²單線依官方答案。
台灣電力公司使用之銅線,其結構下列敘述何者正確?
- (A) PVC電線之導體為電氣用軟銅線
- (B) PVC風雨線之導體為電氣用硬銅線
- (C) 銅接戶電纜之中線使用軟銅絞線,絕緣體顏色為深灰色
- (D) 銅接戶電纜之相線使用硬銅絞線,絕緣體顏色為非深灰色
正確答案:AB
詳解:PVC電線導體為軟銅線,PVC風雨線導體為硬銅線。
目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?
- (A) 正常連續運轉溫度90℃
- (B) 過載運轉溫度110℃
- (C) 緊急運轉溫度130℃
- (D) 短路溫度250℃
正確答案:ACD
詳解:電纜運轉溫度:正常連續90℃、緊急130℃、短路250℃。
高壓交連PE電纜之製造係採用三層一次連續壓出及乾式加硫處理方式製造,所謂三層是指
- (A) 內半導體
- (B) 絕緣體
- (C) 外半導體
- (D) 外皮
正確答案:ABC
詳解:高壓交連PE電纜三層一次壓出:內半導體、絕緣體、外半導體。
電纜之內半導體層與外半導體遮蔽層形成同軸電極,作用為
- (A) 防止電壓梯度突變
- (B) 防止電力線集中
- (C) 使同軸各層次絕緣體圓周之電應力得到均勻分布
- (D) 使同軸各層次絕緣體圓周之電壓梯度得到均勻分布
正確答案:ABC
詳解:內外半導體層形成同軸電極,防止電壓梯度突變、電力線集中,使絕緣體電應力與梯度均勻。
高壓電力電纜外半導電層之作用,下列敘述何者正確?
- (A) 消除絕緣體表面與鄰近大地間之放電現象
- (B) 使絕緣體電力線對稱放射分佈
- (C) 消除遮蔽銅線正切的電應力
- (D) 消除遮蔽銅線縱切的電應力
正確答案:AB
詳解:外半導電層消除絕緣體表面與大地間放電,使電力線對稱放射分佈,並消除遮蔽銅線正切的電應力。
高壓電力電纜同心中性遮蔽導體層之作用,下列敘述何者正確?
- (A) 作為過電壓保護
- (B) 保持外半導電層之對地低電位
- (C) 防止無線電干擾及外界電場的應變
- (D) 作為接地故障電流之回路
正確答案:CD
詳解:同心中性遮蔽導體防無線電干擾及外界電場影響,並作接地故障電流回路。
目前台灣電力公司使用之高壓交連PE風雨線之被覆體,下列敘述哪些正確?
- (A) 長時間可承受90℃之導體溫度
- (B) 長時間可承受110℃之導體溫度
- (C) 緊供時可承受130℃之導體溫度
- (D) 緊供時可承受250℃之導體溫度
正確答案:AC
詳解:高壓交連PE風雨線被覆體:長時間導體溫度90℃,緊供130℃。
台灣電力公司使用之高壓交連PE風雨線,其結構包括
- (A) 導體
- (B) 內半導電層
- (C) 被覆體
- (D) 外半導電層
正確答案:ABC
詳解:高壓交連PE風雨線結構包括導體、內半導電層、被覆體(絕緣)與外半導電層。
全鋁線與鋼心鋁線相較之優劣點,下列敘述何者正確?
- (A) 相同線徑,後者之扯斷張力較前者強
- (B) 後者較前者容易腐蝕
- (C) 相同線徑,單位重量前者較後者輕
- (D) 相同線徑,導電率前者較後者佳
正確答案:ABC
詳解:鋼心鋁線強度較高但較易腐蝕;全鋁線較輕、導電率較佳。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線用壓接套管之組成,下列敘述何者正確?
- (A) 全鋁線用套管每組包括鋁套管及鋼套管各一支
- (B) 鋼心鋁線用套管每組包括鋁套管及鋼套管各一支
- (C) 鍍鋅鋼絞線用套管每組包括鋁套管(包括鋁塞管二支)及鋼套管各一支
- (D) 銅壓接套管不含其他配件
正確答案:BD
詳解:鋼心鋁線套管每組含鋁套管與鋼套管各一支;銅壓接套管不含其他配件。
台灣電力公司使用之C型壓接套管,下列敘述何者正確?
- (A) 使用於架空線路者,表面須經電鍍錫處理
- (B) 使用於架空線路者,表面無須經電鍍錫處理
- (C) 使用於地下配電者,表面無須經電鍍錫處理
- (D) 使用於地下配電者,內外表面須經電鍍錫處理
正確答案:BD
詳解:C型壓接套管:架空用無須鍍錫;地下配電用內外表面須鍍錫。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路銅導體之接續,下列敘述何者正確?
- (A) 導線懸空張力處所接續應使用整支銅壓接套管,並以ALCOA-12A或同等品配合適當之壓縮鍵壓接
- (B) 非張力處所中間接續應使用二分之一支銅壓接套管,並以ALCOA-12A或同等品配合適當之壓縮鍵壓接
- (C) 接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-18壓縮器壓接
- (D) 接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-16壓縮器壓接
正確答案:AC
詳解:銅導體張力處接續用整支銅壓接套管;接戶套管用於銅接戶線非張力中間接續。
電纜接頭處理之目的,下列敘述哪些正確?
- (A) 控制電場在電纜絕緣體內部的分佈
- (B) 避免短節電纜過多浪費材料
- (C) 使電應力在接頭處均勻分佈
- (D) 減低靠近遮蔽體邊緣的電應力或電位梯度
正確答案:ACD
詳解:電纜接頭處理目的是控制電場分佈,使接頭處電應力均勻並降低遮蔽體邊緣電應力。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,密封型桿上變壓器內裝包含
- (A) 避雷器
- (B) 限流熔絲
- (C) 遮斷開關
- (D) 復閉器
正確答案:ABC
詳解:密封型桿上變壓器內裝避雷器、限流熔絲與遮斷開關。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,改良套管型桿上變壓器,其二次套管組包含( ),組合後之套管組必須具有絕緣及防水功能。
- (A) 二次套管
- (B) 導管棒
- (C) 二次端子組
- (D) 套管井
正確答案:ABC
詳解:改良套管型變壓器二次套管組包含二次套管、導管棒與二次端子組,組合後須具絕緣防水功能。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,改良套管型桿上變壓器,額定輸出容量有( )kVA等規格。
- (A) 25
- (B) 150
- (C) 100
- (D) 167
正確答案:ACD
詳解:改良套管型桿上變壓器額定輸出容量有25、100、167kVA等規格。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,單相桿上變壓器,額定輸出容量有( )kVA等規格。
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 167
正確答案:ABC
詳解:單相桿上變壓器額定輸出容量有25、50、100、167kVA等規格。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,密封型桿上變壓器額定輸出容量有( )kVA等規格。
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 167
正確答案:ABC
詳解:密封型桿上變壓器額定輸出容量有25、50、100、167kVA等規格。
變壓器以矽鋼片做為鐵心,該鋼片之特性為
- (A) 減少磁滯損失
- (B) 減少渦流損失
- (C) 磁性穩定
- (D) 銅損少
正確答案:ABC
詳解:矽鋼片鐵心可減少磁滯損失與渦流損失,磁性穩定。
單相亭置式變壓器結構結線示意圖如下,其保護設備何者正確?

- (A) A為驅弧型過載保護熔絲
- (B) B為後援型限流熔絲
- (C) A為後援型限流熔絲
- (D) B為驅弧型過載保護熔絲
正確答案:AB
詳解:圖中A為驅弧型過載保護熔絲,B為後援型限流熔絲,分別負責過載與短路保護。
台灣電力公司地下配電系統油浸式配電變壓器之絕緣強度測試包括
- (A) 基準絕緣等級衝擊波測試:高壓側施以125kV1.2×50μs之標準衝擊波測試
- (B) 基準絕緣等級測試:高壓側施以145kV1.2×50μs之截斷波測試
- (C) 低頻耐電壓絕緣強度測試:變壓器線圈施加40kV交流電壓以檢測各繞組間、層間及引出線間之絕緣強度
- (D) 低頻耐電壓絕緣強度測試:施加120Hz 40kV電壓測試各一、二次側套管及線圈對地之絕緣強度
正確答案:ABC
詳解:油浸式配電變壓器絕緣強度測試含衝擊波125kV、截斷波145kV與40kV低頻耐壓測試。
變壓器鐵心為矽鋼片之特性,下列敘述何者正確?
- (A) 減少磁滯損失
- (B) 減少渦流損失
- (C) 穩定磁性
- (D) 銅損小
正確答案:ABC
詳解:矽鋼片鐵心減少磁滯與渦流損失,磁性穩定。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動線路開關之「現場/遙控選擇開關」置於「現場」位置時
- (A) 可現場手動操作
- (B) 可現場電動操作
- (C) 可另加裝遙控器作遠方遙控電動操作
- (D) 無法遠方遙控電動操作
正確答案:ACD
詳解:選擇開關置「現場」時可現場手動、電動操作,無法遠方遙控;加遙控器為現場無線遙控。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動線路開關為三相連動、馬達驅動之負載啟斷開關或斷路器,其操作方式包含
- (A) 透過監控設備可由控制中心遠方遙控操作
- (B) 現場電動操作
- (C) 現場手動操作
- (D) 現場無線遙控器操作
正確答案:ABC
詳解:自動線路開關操作方式含遠方遙控、現場電動與現場手動操作。
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下四路自動線路開關依其分歧回路開關配置,可分為( )等型式。
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
正確答案:ABC
詳解:地下四路自動線路開關依分歧回路開關配置分為A、B、C、D型。
依據ANSI標準,對電力熔絲時間與電流特性之定義為
- (A) 100A以下之電力熔絲,在額定連續電流之200%~240%範圍內,應於300秒內熔斷
- (B) 100~200A之電力熔絲,在額定連續電流之220%~264%範圍內,應於600秒內熔斷
- (C) 200A以上之電力熔絲,在額定連續電流之320%~364%範圍內,應於800秒內熔斷
- (D) 限流電力熔絲無論電流額定值大小,在額定連續電流之170%至240%範圍內,應於1000秒內熔斷
正確答案:AD
詳解:依ANSI標準,100A以下電力熔絲在200~240%額定電流應300秒內熔斷;限流熔絲170~240%應於1000秒內熔斷。
熔絲鏈滅弧管內熔絲筒之功能為
- (A) 保護可熔元件於取用時不致受損
- (B) 穩定清除時間
- (C) 加速熔斷時間
- (D) 加速散熱速度
正確答案:AB
詳解:熔絲筒保護可熔元件於取用時不受損,並穩定清除時間。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路避雷器必備之特性為
- (A) 在正常運用狀況或線路一相接地或其他故障時均不得放電
- (B) 雷擊時,應能在被保護設備絕緣破壞前放電
- (C) 放電中之電壓降值,不得大於被保護設備之絕緣強度
- (D) 應能自動滅弧且應能通1.5倍額定電流值,而不致燒毀
正確答案:ABC
詳解:避雷器須在正常及一相接地時不放電、雷擊時先於被保護設備放電、放電電壓降不大於絕緣強度,並能自動滅弧。
下圖為裝腳絕緣礙子示意圖,ΣC= C1+C2+…,其電氣性能之敘述何者正確?

- (A) 虛線a、b所示者為洩漏距離
- (B) A+B+C2=d為乾閃絡距離
- (C) ΣC為濕(注水)閃絡距離
- (D) A+B+ΣC為衝擊波閃絡距離
正確答案:ABC
詳解:圖示:虛線a、b為洩漏距離;A+B+C2為乾閃絡距離;ΣC為注水閃絡距離。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路用預力電桿依其長短及地面線設計荷重分型式,下列型式之判別何者正確?
- (A) A型:桿長10.5公尺以下,地面線設計荷重200公斤
- (B) B型:桿長7.5~18公尺,地面線設計荷重350公斤
- (C) C型:桿長7.5~18公尺,地面線設計荷重500公斤
- (D) D型:桿長7.5~20公尺,地面線設計荷重650公斤
正確答案:ABC
詳解:預力電桿型式:A型桿長10.5m以下荷重200kg;B型350kg、C型500kg。
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路用預力電桿沿線路電源側方向之裝桿孔位(頂稍裝置孔位以一孔計),下列敘述何者正確?
- (A) 9M:9孔
- (B) 10.5M:12孔
- (C) 12M:16孔
- (D) 14M:21孔
正確答案:AD
詳解:預力電桿沿線路電源側方向裝桿孔數:9M為9孔、14M為21孔。
活線作業
活線作業開始之前,應先聯絡相關值班人員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關閉鎖,以防斷路器
- (A) 自動復閉
- (B) 不跳脫
- (C) 不送電
- (D) 不斷電
正確答案:A
詳解:活線作業前,須將饋線斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器自動復閉造成危險。
倘活線工作之線路跳脫,值班人員無法與工作負責人取得聯繫時,應等候多少分鐘後始可試送電
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:活線工作線路跳脫而無法聯繫時,應等候15分鐘後始可試送電。
活線作業應選天氣晴朗時進行,工作中若遇下雨或打雷,應
- (A) 加速作業
- (B) 照常作業
- (C) 暫停作業
- (D) 不予理會
正確答案:C
詳解:活線作業遇下雨或打雷,應暫停作業以免感電。
活線作業中,獲知作業中之配電饋線因故停電時,作業人員應
- (A) 立即停止工作離開線路
- (B) 暫停工作,待線路供電後再繼續工作
- (C) 視同線路供電中,繼續活線作業
- (D) 利用停電時間內趕工
正確答案:A
詳解:活線作業中獲知饋線停電,應立即停止工作離開線路,因可能隨時復電。
依據「輸配電設備裝置規則」,當爬登空間旁之導線已充分以橡皮護具掩蔽時,導線間之水平淨爬登空間不得小於多少公尺?
- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) 0.7
- (D) 0.8
正確答案:B
詳解:依規則,導線已以橡皮護具掩蔽時,導線間水平淨爬登空間不得小於0.6公尺。
活線作業中如不能在預定時間內完成時,現場領班應在( )分鐘前其向主管部門直接報告。
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:B
詳解:活線作業不能在預定時間完成時,現場領班應於20分鐘前直接向主管部門報告。
額定耐壓20kV之橡皮手套適用於對地電壓( )kV以下之線路活線作業。
- (A) 5.7
- (B) 6.2
- (C) 11.4
- (D) 13.2
正確答案:B
詳解:額定耐壓20kV橡皮手套適用對地電壓6.2kV以下線路的活線作業。
活線作業穿戴橡皮手套( )將之反折使用。
- (A) 依規定應
- (B) 絕對不可
- (C) 必要時可以
- (D) 可以隨意在手肘附近
正確答案:B
詳解:橡皮手套反折使用會損傷橡皮、降低絕緣,活線作業絕對不可反折。
活線作業時,作業人員須穿戴( )作為作業人員的二次保護。
- (A) 橡皮手套
- (B) 棉紗手套
- (C) 絕緣鞋
- (D) 橡皮肩套
正確答案:C
詳解:橡皮手套是一次保護,絕緣鞋作為作業人員的二次保護。
在配電線路活線作業時,工作人員的身體與支持物間必須保持
- (A) 同電位
- (B) 良好絕緣
- (C) 良好接地
- (D) 適當高度
正確答案:B
詳解:活線作業時身體與支持物間必須保持良好絕緣,避免電流經人體入地。
活線作業時,作業人員身體與導線間掩蔽工具之絕緣耐壓應保持( )倍以上對地電壓。
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:依活線作業規定,身體與導線間掩蔽工具的絕緣耐壓須保持3倍以上對地電壓。
22.8kV地下配電線路( )施行活線作業。
- (A) 可以
- (B) 不可以
- (C) 部分可以
- (D) 只有單相線路可以
正確答案:B
詳解:22.8kV地下配電線路不可施行活線作業,依官方答案記。
使用昇空工程車從事活線作業時,昇空工程車
- (A) 車體應接地
- (B) 車體無須接地
- (C) 車體之接地視地形而定
- (D) 車體之接地並無規定
正確答案:A
詳解:昇空工程車從事活線作業,車體應接地,避免車體帶電傷人。
使用昇空工程車從事活線作業時,工作者之安全帶( )較妥。
- (A) 掛於吊桶內
- (B) 掛於電桿
- (C) 掛於橫擔
- (D) 扣掛於吊桶旁鐵環
正確答案:D
詳解:安全帶應扣掛於吊桶旁鐵環,較穩固且不致與吊桶分離。
使用高空工作車從事活線作業( )始可操作昇空臂。
- (A) 支架無須放下
- (B) 應先放下作業側支架
- (C) 應先放下兩側支架使與地面接觸
- (D) 應先放下兩側支架使車身昇高約3吋
正確答案:D
詳解:操作昇空臂前應先放下兩側支架使車身昇高約3吋,確保穩定。
使用吊臂工程車活線建桿時,下列作業何者正確?
- (A) 操作人員徒手直接操作
- (B) 工程車兩側腳架撐高
- (C) 工程車體不接地
- (D) 電桿根部掩蔽
正確答案:B
詳解:吊臂工程車活線建桿時,工程車兩側腳架撐高以穩固車體。
以活線進行礙子注水清掃,須選用無鹽份或酸份之清水,其電阻值應以柯氏電橋試驗器測試結果在( )Ω/cm以上。
- (A) 1,000
- (B) 3,000
- (C) 5,000
- (D) 7,000
正確答案:C
詳解:活線礙子注水清洗用水,以柯氏電橋測試電阻值應在5,000Ω/cm以上,避免導電。
活線礙子注水清掃時,如有火花發生,須
- (A) 立即停止清掃
- (B) 減低注水壓力
- (C) 儘速向發生火花的礙子注水
- (D) 不予理會
正確答案:C
詳解:活線注水清掃時若有火花,須儘速向發生火花的礙子注水,沖掉污穢以消除閃絡。
活線清洗裝腳礙子之順序以自橫擔梢處順序由下向上清洗為原則,每層裡壁須進退沖洗( )次,以期完全洗落所附之塵埃。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:活線清洗裝腳礙子自橫擔梢處由下向上,每層裡壁須進退沖洗2次,才能洗淨塵埃。
清洗懸垂礙子作業以先清洗靠近電源側之礙子為原則,每只礙子
- (A) 先洗上方、次洗下方
- (B) 先洗下方、次洗上方
- (C) 先洗上方、次洗左右方
- (D) 先洗下方、次洗左右方
正確答案:B
詳解:清洗懸垂礙子先洗靠電源側者,每只礙子先洗下方、次洗上方,避免污水流下造成閃絡。
對地電壓34.5kV以下活線礙子之清洗,最小安全距離為
- (A) 1.0公尺
- (B) 1.5公尺
- (C) 2.0公尺
- (D) 2.5公尺
正確答案:A
詳解:對地電壓34.5kV以下活線礙子清洗,最小安全距離為1.0公尺。
桿上活線掩蔽作業時,工作者站立位置以( )為宜。
- (A) 頭部不高於活線
- (B) 頭部略高於活線
- (C) 肩部與活線平高
- (D) 頭部與活線平高
正確答案:A
詳解:桿上掩蔽作業時,工作者頭部不高於活線,減少接觸帶電導體的機會。
從事活線作業掩蔽工作時,腳踏位置離活線約( )為宜。
- (A) 0.9~1.0m
- (B) 1.0~1.2 m
- (C) 1.5~1.7 m
- (D) 1.9~2.0m
正確答案:C
詳解:活線掩蔽作業時,腳踏位置離活線約1.5~1.7公尺為宜。
從事活線作業工作時,腳踏位置離活線約( )為宜。
- (A) 1.0~1.2 m
- (B) 1.2~1.4 m
- (C) 1.4~1.6 m
- (D) 1.5~1.7m
正確答案:B
詳解:活線作業時,腳踏位置離活線約1.2~1.4公尺為宜。
活線作業時,工作者之手臂必須保持在作業活線的( )活動才安全。
- (A) 平行位置
- (B) 垂直位置
- (C) 下方
- (D) 上方
正確答案:C
詳解:活線作業時,手臂必須保持在作業活線的下方活動,才不致誤觸帶電導線。
從事活線作業為免觸及活線,工作者出力時以( )為原則。
- (A) 順力
- (B) 逆力
- (C) 輕力
- (D) 衝力
正確答案:A
詳解:為免觸及活線,出力時以順力為原則,避免用力反彈碰觸帶電體。
活線作業中,地面工作人員宜保持距離電桿( )公尺,並約與線路成直角方向。
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:地面工作人員宜距電桿3公尺,並約與線路成直角方向,避免落物與導線危害。
為確定絕緣操作棒的絕緣性能是否良好,應該多久測試絕緣耐壓一次?
- (A) 每一個月
- (B) 每三個月
- (C) 每六個月
- (D) 每一年
正確答案:C
詳解:絕緣操作棒應每6個月測試絕緣耐壓一次,確保絕緣性能。
電氣用安全帽應該多久測試絕緣耐壓一次?
- (A) 每一個月
- (B) 每三個月
- (C) 每六個月
- (D) 每一年
正確答案:C
詳解:電氣用安全帽應每6個月測試絕緣耐壓一次。
活線作業跳線接續工作,若切開負載電路有困難,其負荷電流在( )安培以下者,可直接進行接線,但其相接面須保持良好而寬大,接觸時須迅速而確實,避免發生弧光。
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:B
詳解:活線跳線接續若切開負載有困難,負荷電流在10安培以下可直接接線,並須迅速確實接觸避免弧光。
活線作業壓接跳線套管時,下列敘述何者不宜?
- (A) 導線插入壓接套管時,先插進較短之線端側
- (B) 兩線端已插入套管後,一人兩手握住兩線端,一人操作壓接器
- (C) 壓接順序由套管中心開始,先完成一端壓接,再壓接另一端
- (D) 以竹節型進行壓縮,每壓縮一次須旋轉90度
正確答案:C
詳解:壓接順序應由套管兩端向中心或依規定順序,不宜由中心開始先壓一端,故C不宜。
活線跳線夾是在活線更換( )時使用。
- (A) 橫擔
- (B) 裝腳礙子
- (C) 懸垂礙子
- (D) 線路開關
正確答案:D
詳解:活線跳線夾於活線更換線路開關時使用,作為旁路維持供電。
活線作業使用活線跳線夾應( )並應立即旋緊。
- (A) 先掛電源
- (B) 先掛負載
- (C) 任一端先掛
- (D) 兩端同時掛
正確答案:D
詳解:使用活線跳線夾時應兩端同時掛上並立即旋緊,避免單端帶電造成危險。
活線作業更換開關時,使用活線跳線夾之目的為
- (A) 減少工作量
- (B) 增加線路容量
- (C) 增加工作安全
- (D) 在作業中不影響供電
正確答案:D
詳解:更換開關時使用活線跳線夾,目的在作業中不影響供電。
11.4kV線路活線作業使用477─477鋁線旁路跳線夾,其電氣額定為
- (A) 5kV200A
- (B) 5kV400A
- (C) 15kV200A
- (D) 15kV400A
正確答案:C
詳解:11.4kV線路用477-477鋁線旁路跳線夾,電氣額定為15kV 200A。
活線作業更換橫擔,臨時橫擔應裝在欲更換橫擔之上方約( )公分處最適當。
- (A) 150
- (B) 120
- (C) 100
- (D) 50
正確答案:D
詳解:更換橫擔時臨時橫擔裝在被更換橫擔上方約50公分處最適當。
配電線路活線作業之掩蔽原則,下列敘述何者有誤?
- (A) 由近而遠,由下而上
- (B) 同位置載電體先掩蔽,未載電者後掩蔽
- (C) 二人作業時,同時作不同相之掩蔽
- (D) 二人作業時,同時從事同相之掩蔽
正確答案:C
詳解:掩蔽原則:由近而遠、由下而上,載電體先掩蔽;二人作業不得同時做不同相掩蔽。
活線更換懸垂礙子之掩蔽作業程序,下列何者先掩蔽?
- (A) 橫擔押
- (B) 橫擔
- (C) 懸垂礙子
- (D) 高壓線
正確答案:A
詳解:活線更換懸垂礙子掩蔽時,先掩蔽橫擔押,再依序掩蔽其他。
活線作業導線穿套橡皮線管最適當的方向為線管管溝自導線之( )斜向順力壓入。
- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 側面
- (D) 下方45度
正確答案:D
詳解:導線穿套橡皮線管,線管管溝自導線下方45度斜向順力壓入最適當。
進行活線移線作業時,橡皮線管經連接妥後,其線管溝口應調整朝向
- (A) 側面
- (B) 上方
- (C) 下方
- (D) 沒有限制
正確答案:A
詳解:活線移線時,橡皮線管連接妥後,線管溝口應朝向側面,避免雨水與外物進入。
從事活線更換線路開關,其工作順序為
- (A) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
- (B) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
- (C) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
- (D) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路)
正確答案:B
詳解:更換線路開關須先掩蔽活線,再接跳線夾旁路,最後才拆裝開關,確保供電不中斷。
二人分別站立電源側及負載側從事桿上高壓線紮線時,應
- (A) 一人綁紮一人扶持導線並互護
- (B) 二人同時綁紮一處
- (C) 一人綁紮一人監視
- (D) 二人各綁紮一處
正確答案:A
詳解:二人從事桿上高壓線紮線時,一人綁紮、一人扶持導線並互相護持。
三相四線標準型裝桿活線更換橫担時,移線順序為
- (A) 先中線
- (B) 先靠道路側
- (C) 任何一線均可
- (D) 先靠房屋側
正確答案:A
詳解:三相四線標準型裝桿活線更換橫擔時,移線順序為先中線,其他依序處理。
活線作業裝拆活線線夾時使用之工具為
- (A) 開關操作棒
- (B) 線夾操作棒
- (C) 負載切斷器
- (D) 肘型端頭操作棒
正確答案:B
詳解:裝拆活線線夾時使用線夾操作棒。
活線作業更換懸垂礙子使用之工具為
- (A) 絕緣緊線器
- (B) 線夾操作棒
- (C) 手搖起重機
- (D) 活線跳線夾
正確答案:A
詳解:活線作業更換懸垂礙子使用絕緣緊線器,轉移導線張力。
活線作業時用來掩蔽活線導線之工具為
- (A) 橡皮肩套
- (B) 橡皮橫擔套
- (C) 橡皮線管
- (D) 橡皮毯
正確答案:C
詳解:活線作業掩蔽活線導線使用橡皮線管。
活線作業人員之工作姿勢,下列敘述何者不宜?
- (A) 面部向工作處所
- (B) 兩腳並行直立
- (C) 背面儘量離開活線
- (D) 頭部稍後傾,不碰觸活線
正確答案:D
詳解:頭部不宜稍後傾而不碰觸活線,應保持適當姿勢,故D不宜。
活線作業綁紮紮線或紮帶時,每一綁紮動作以( )為宜。
- (A) 45°
- (B) 90°
- (C) 180°
- (D) 270°
正確答案:C
詳解:綁紮紮線或紮帶,每一綁紮動作以180°為宜,確保動作穩定。
桿上活線作業人員之動作範圍應儘可能
- (A) 縮小
- (B) 伸出
- (C) 擴大
- (D) 不動
正確答案:A
詳解:桿上作業人員動作範圍應儘可能縮小,避免誤觸帶電體。
活線作業換裝線路開關完成,投入開關送電後應先拆除
- (A) 橡皮毯
- (B) 橡皮線管
- (C) 活線跳線夾
- (D) 安全腳踏板
正確答案:C
詳解:換裝線路開關完成後,投入開關送電,應先拆除活線跳線夾。
活線作業完畢後,作業人員下桿時,應注意頭部離開最下層活線達( )公尺以上始可脫下橡皮手套。
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.8
- (D) 1.0
正確答案:D
詳解:作業完畢下桿時,頭部離開最下層活線達1公尺以上才可脫下橡皮手套。
桿上活線或接近活線作業中,倘發生觸電時之處理,須先
- (A) 察看傷勢
- (B) 急救
- (C) 速將傷患護送至桿下
- (D) 設法切離觸電電源
正確答案:D
詳解:發生觸電時,先設法切離電源,以免救人者也觸電,再進行傷勢處理與急救。
桿上活線作業人員除應由熟練並經配電活線作業檢定合格之技術員擔任外,現場領班應隨時留意作業人員之
- (A) 是否戴妥安全帽、橡皮手套及肩套
- (B) 是否使用安全帶及補助繩
- (C) 橡皮工具掩蔽是否確實
- (D) 是否細心處理
正確答案:ABCD
詳解:現場領班應隨時留意作業人員防護具、安全帶及補助繩、橡皮工具掩蔽及作業細心程度。
推行活線作業,增加工具的可靠性與便利性之主要目的為
- (A) 可提高工作效率,縮短工作時間
- (B) 加強作業之安全
- (C) 降低施工成本
- (D) 省略施工步驟
正確答案:AB
詳解:增加活線工具可靠性與便利性,目的是提高效率、縮短時間並加強作業安全。
從事活線作業者應注意之事項,下列敘述何者正確?
- (A) 對可能發生之錯誤及困難工作,應預先想妥防患對策
- (B) 應熟記與工作有關設備之裝置位置
- (C) 為提神可飲用含酒精之飲料
- (D) 事先跟監督者商談工作之步驟
正確答案:ABD
詳解:活線作業須預想對策、熟記設備位置、事先與監督者商談步驟,不可飲酒提神。
為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?
- (A) 高壓線最多以不超過二回線
- (B) 分歧桿不裝設開關或其他設備
- (C) 裝桿器材國產化
- (D) 採用之器材及裝桿應配合易於活線作業型式
正確答案:ABCD
詳解:桿上裝置宜便於活線作業:高壓線不超過二回線、分歧桿不裝設備、器材國產化並配合活線型式。
目前活線普遍採用的作業方式為
- (A) 絕緣桿工具作業
- (B) 橡皮工具作業
- (C) 人工徒手作業
- (D) 高空工作車作業
正確答案:BD
詳解:目前活線普遍採用橡皮工具作業與高空工作車作業。
從事活線作業時,桿上作業人員應注意事項,下列敘述何者正確?
- (A) 小心周到不可馬虎
- (B) 只重效率不注意小細節
- (C) 工作完畢後應再小心檢點
- (D) 防護工具不足時可忽略或冒險工作以求完成
正確答案:AC
詳解:桿上作業人員應小心周到、完工後再檢點,防護工具不足不可冒險作業。
活線作業開始前,領班應將( )詳細提出並共同討論。
- (A) 作業內容
- (B) 作業方式
- (C) 工作順序
- (D) 動作快慢
正確答案:ABC
詳解:活線作業前,領班應提出作業內容、方式與工作順序共同討論,動作快慢不是討論重點。
活線作業桿下監督者應隨時注意桿上作業人員之事項,下列敘述何者正確?
- (A) 經常注意桿上作業人員的工作情形
- (B) 隨時採取臨機應變之準備
- (C) 要桿上作業人員注意時,應大聲叫喊
- (D) 桿下人員可大聲呼叫或閒談
正確答案:AB
詳解:桿下監督者應經常注意桿上人員狀況並隨時準備應變,不可大聲呼叫或閒談干擾。
活線作業開始工作以前,應先瞭解桿上裝置及線路之狀態,並充分準備必需之工具及材料,且應注意之事項為
- (A) 橡皮工具作業人員應現場自行再檢查
- (B) 傳遞橡皮工具應裝在帆布袋內
- (C) 使用橡皮工具應小心以避免損傷
- (D) 橡皮工具宜與其他器具放在一起方便取用
正確答案:ABC
詳解:活線作業前橡皮工具應再檢查、以帆布袋傳遞、小心使用;不可與其他器具混放以免損傷。
活線作業人員安全裝束為
- (A) 戴安全帽
- (B) 穿絕緣鞋
- (C) 戴橡皮手套
- (D) 穿防壓鞋
正確答案:ABC
詳解:活線作業安全裝束須戴安全帽、穿絕緣鞋、戴橡皮手套;防壓鞋非絕緣用品。
活線作業橡皮毯掩蔽以( )作為固定用。
- (A) 木夾
- (B) 膠帶
- (C) 塑膠夾
- (D) 棉繩
正確答案:AC
詳解:橡皮毯掩蔽以木夾或塑膠夾固定,絕緣且不傷橡皮;膠帶與棉繩不宜。
活線作業地面工作人員之職責包括
- (A) 一人送料,一人控制,送料時應順力,在接近桿上作業人員則稍轉緩慢
- (B) 注意桿上工作人員之工作有無危險,若有危險時應迅速報告領班予糾正
- (C) 瞭解桿上工作人員之工作順序,隨時準備接送工具及材料
- (D) 橡皮工具須放在帆布上面
正確答案:ACD
詳解:地面人員應配合送料並隨時準備接送工具、注意桿上人員安全,橡皮工具須放在帆布上。
活線橡皮工具保養要點為
- (A) 吊掛於通風良好及乾涼處
- (B) 表面塗敷滑石粉
- (C) 定期耐壓試驗
- (D) 置放於密閉室內
正確答案:AB
詳解:橡皮工具保養:吊掛於通風良好乾涼處,表面塗滑石粉防黏,不放密閉室內。
活線作業橡皮工具掩蔽工作應
- (A) 由下而上
- (B) 由上而下
- (C) 由近而遠
- (D) 由遠而近
正確答案:AC
詳解:橡皮工具掩蔽工作應由下而上、由近而遠依序進行。
活線掩蔽輕鋼橫担無須使用哪種工具?
- (A) 橫担套
- (B) 橡皮毯
- (C) 橡皮線管
- (D) 礙子套
正確答案:CD
詳解:掩蔽輕鋼橫擔用橫擔套與橡皮毯,不須橡皮線管與礙子套(依官方答案)。
活線作業中,下列哪些為設備掩蔽用工具?
- (A) 橡皮毯
- (B) 橡皮碍子套
- (C) 橡皮線管
- (D) 橡皮手套
正確答案:ABC
詳解:設備掩蔽工具有橡皮毯、礙子套、線管;橡皮手套屬護身工具。
活線作業中下列哪些設備為護身工具?
- (A) 橡皮毯
- (B) 橡皮手套
- (C) 橡皮肩套
- (D) 橡皮線管
正確答案:BC
詳解:護身工具為橡皮手套與橡皮肩套;毯與線管屬設備掩蔽用工具。
活線作業最適用之腳踏工具為
- (A) 登桿器
- (B) 螺栓腳踏釘
- (C) 安全腳踏板
- (D) 安全腳踏釘
正確答案:CD
詳解:活線作業最適用的腳踏工具為安全腳踏板與安全腳踏釘,穩固且絕緣。
桿上活線作業人員,須養成下列哪些良好的工作習慣?
- (A) 工作出力須順力為原則
- (B) 動作範圍儘可能縮小
- (C) 工作位置及姿勢須儘量接近活線
- (D) 背部儘量離開活線
正確答案:ABD
詳解:活線作業應順力出力、縮小動作範圍、背部離開活線,不可靠近活線。
桿上活線作業之基本條件及動作,下列何者正確?
- (A) 須有安全裝束
- (B) 儘量減輕桿上工作
- (C) 腳踏處所須穩固
- (D) 應儘量接近活線以節省體力
正確答案:ABC
詳解:桿上活線作業須有安全裝束、儘量減輕桿上工作、腳踏處穩固,不可為節省體力接近活線。
下列哪些條件為活線作業所要求之工作姿勢?
- (A) 面部向工作處所
- (B) 背部儘量離開活線
- (C) 兩腳彎曲站立
- (D) 兩手肘儘量離開活線使工作活動範圍縮小
正確答案:ABD
詳解:工作姿勢:面向工作處、背部離活線、兩手肘離活線使活動範圍縮小;兩腳不宜彎曲站立。
活線作業時,為保持工作安全不觸及活線,下列哪些動作正確?
- (A) 出力須順力
- (B) 事前估計動作範圍
- (C) 從事紮線時手臂須保持於活線之下方
- (D) 從事紮線時其手之活動範圍儘量保持在270°以內
正確答案:ABC
詳解:活線作業出力須順力、事前估計動作範圍、紮線時手臂保持在活線下方。
現場活線作業前,橡皮手套須做下列哪些檢查?
- (A) 表裏面拉張檢查
- (B) 指縫檢查
- (C) 捲角檢查
- (D) 空氣試驗
正確答案:ABD
詳解:橡皮手套使用前須作表裏面拉張檢查、指縫檢查與空氣試驗,檢查有無裂痕穿孔。
現場活線作業前,橡皮肩套須做下列哪些檢查?
- (A) 表面拉張檢查
- (B) 裏面拉張檢查
- (C) 捲角檢查
- (D) 空氣試驗。
正確答案:AB
詳解:橡皮肩套使用前須作表面與裏面拉張檢查,檢查有無裂痕。
現場活線作業前,橡皮毯須作下列哪些檢查?
- (A) 表面檢查
- (B) 拉張檢查
- (C) 捲角檢查
- (D) 耐壓檢查
正確答案:ABC
詳解:橡皮毯使用前須作表面、拉張與捲角檢查,確認無損傷劣化。
現場活線作業前,橡皮線管須做下列哪些檢查?
- (A) 表面略彎曲檢查
- (B) 裏面略彎曲檢查
- (C) 接縫檢查
- (D) 開口閉合檢查
正確答案:AB
詳解:橡皮線管使用前須作表面與裏面略彎曲檢查,檢查有無裂痕劣化。
現場活線作業前,橡皮跳線管須做下列哪些檢查?
- (A) 表面彎曲檢查
- (B) 裏面彎曲檢查
- (C) 拉伸檢查
- (D) 開口閉合檢查
正確答案:AB
詳解:橡皮跳線管使用前須作表面與裏面彎曲檢查,檢查有無裂痕。
現場活線作業前,橡皮橫擔套須做下列哪些檢查?
- (A) 表面拉張檢查
- (B) 裏面拉張檢查
- (C) 橫擔梢孔檢查
- (D) 開口閉合檢查
正確答案:AB
詳解:橡皮橫擔套使用前須作表面與裏面拉張檢查,檢查有無裂痕。
現場活線作業前,橡皮礙子套須做下列哪些檢查?
- (A) 表面檢查
- (B) 裏面檢查
- (C) 拉伸檢查
- (D) 開口閉合檢查
正確答案:AB
詳解:橡皮礙子套使用前須作表面與裏面檢查,確認無損傷。
現場活線作業前,絕緣登桿鞋須做下列哪些檢查?
- (A) 鞋面外觀檢查
- (B) 鞋底彎曲檢查
- (C) 鞋筒拉伸檢查
- (D) 鞋內面檢查
正確答案:ABC
詳解:絕緣登桿鞋使用前須檢查鞋面外觀、鞋底彎曲及鞋筒拉伸,確認無裂痕。
現場活線作業前橡皮護工具檢查,下列敘述何者正確?
- (A) 拉張檢查得知橡皮有無裂痕(劣化)
- (B) 捲角檢查折彎處非朝向檢查者
- (C) 管類彎曲檢查得知橡皮有無裂痕(劣化)
- (D) 空氣試驗得知橡皮有無穿孔
正確答案:ACD
詳解:拉張與彎曲檢查可發現橡皮裂痕劣化,空氣試驗檢查穿孔;捲角檢查折彎處應朝向檢查者。
常見問題
配電線路裝修甲級學科有幾題?
本題庫為 V114090113 版,共 841 題、5 個工作項目,其中複選題 240 題。
配電線路裝修甲級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。
配電線路裝修甲級和乙級題庫一樣嗎?
不一樣。本站收錄的是 04000 甲級學科題庫,乙級與丙級各是另一份題庫,題目與題數都不同。
配電線路裝修甲級學科要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
配電線路裝修甲級怎麼準備最快?
先練題數最多的幾章,複選題要逐項判斷,再用錯題複習與正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。