工業配線甲級題庫
工業配線甲級學科611題,含大量圖片題,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.09.01 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114090110(114/09/01 公告,104/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 611 題,其中複選題 201 題、圖片題 121 題,分 6 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做高壓配電盤 188 題,再做檢查及故障排除 112 題、PLC 112 題與低壓配電盤 109 題。
圖片題多達 121 題,PLC 梯形圖與控制電路要逐步推演;複選題全對才給分,用錯題複習強化。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 | 188 題 |
| 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 | 109 題 |
| 檢查及故障排除 | 112 題 |
| 可程式控制器(PLC)之應 | 112 題 |
| 設計繪圖 | 68 題 |
| 高壓電纜之處理 | 22 題 |
- 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置
- 考隔離開關的用途、CT 的 Ith、真空斷路器特性、變壓器效率、絕緣 BIL 與保護用比壓器精確度等級。
- 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置
- 考三相電壓向量圖、油壓閥、電壓降限制、保持電驛線圈、電流切換開關,以及總開關斷路器啟斷容量。
- 檢查及故障排除
- 考反饋控制系統、高壓受電盤的電壓表電流表功因表、變壓器銘牌標示、感測轉換與二次側接地目的。
- 可程式控制器(PLC)之應
- 考 PLC 步進點與移行條件、傳輸介面、人機介面顯示、計數器位數、梯形圖與動作時序圖判讀。
- 設計繪圖
- 考流體圖符號、管路接口、七段顯示器、CNS 配電盤抽出式等級記號,以及推斥式電動機等圖面判讀。
- 高壓電纜之處理
- 考 5 kV 電纜最小線徑、ACSR 的意義、導線電阻與長度換算、電纜埋設保護與電纜頭錐形處理。
完整題目
高壓配電盤(箱)及控制盤裝置
下列敘述何者為錯誤?
- (A) 同一斷路器,其啟斷容量隨故障電流大小而變
- (B) 改善功率因數之目的是為調節電力之負荷,減少銅損失並維持電壓之穩定
- (C) 匯流排佈置方式直接影響供電之可靠性及變電站之運轉維護工作
- (D) 高速同步電驛是達成遠方監視控制任務之主要設備
正確答案:A
詳解:斷路器的啟斷容量為額定值,不隨故障電流大小而變,故A錯誤。
12KV 50/5A 40VA之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為( )歐姆。
- (A) 50
- (B) 40
- (C) 20
- (D) 1.6
正確答案:D
詳解:負擔40VA、二次電流5A,最大阻抗Z=VA/I²=40/25=1.6Ω。
瓦斯絕緣開關箱(GIS)內所灌充之SF₆氣體,下列特性說明何者錯誤?
- (A) 絕緣性能高
- (B) 可燃性高
- (C) 無毒無臭
- (D) 斷弧能力佳
正確答案:B
詳解:SF₆氣體為不可燃、無毒無臭、絕緣與斷弧性能佳,故「可燃性高」錯誤。
電路裝有並聯電力電容器,此時功率因數cosθ=1.0,只將電容增加,則
- (A) 功率因數增大
- (B) 功率因數減小
- (C) 功率因數不變
- (D) 功率因數大於1.0
正確答案:B
詳解:功因為1.0時再增加電容器,電路轉為電容性,功因反而降低。
一般使用三用電表量測交流電壓時,流經表頭線圈之電流值為被測交流信號之
- (A) 峰對峰值
- (B) 峰值
- (C) 均方根值
- (D) 平均值
正確答案:D
詳解:依官方答案,三用電表量測交流電壓時,經整流後流經表頭的電流為被測信號之平均值。
適用於馬達保護之過電流電驛為
- (A) 長時限過電流電驛CO-5
- (B) 定時過電流電驛CO-6
- (C) 反時限過電流電驛CO-8
- (D) 超反時限過電流電驛CO- 11
正確答案:A
詳解:長時限過電流電驛CO-5適用於馬達保護,可容許起動電流延時通過。
使用電抗器起動時,電抗器之分接頭(TAP)通常為
- (A) 60%-75%-90%
- (B) 55%-70%-85%
- (C) 50%-65%-80%
- (D) 60%-70%-80%
正確答案:C
詳解:依官方答案,電抗器起動之分接頭通常為50%、65%、80%。
高壓電動機起動盤之保護裝置,通常以何種設備作為短路保護?
- (A) VCS
- (B) GCS
- (C) VCB
- (D) PF
正確答案:D
詳解:高壓電動機起動盤以電力熔絲(PF)作為短路保護。
高壓電動機保護之檢出裝置以( )為佳。
- (A) CO電驛
- (B) OV電驛
- (C) 3E電驛
- (D) TH電驛
正確答案:C
詳解:3E電驛同時具過載、欠相、逆相等保護功能,為高壓電動機保護之檢出裝置。
三相變壓器之接法為抑制諧波,不宜接成
- (A) △-△
- (B) △-Y
- (C) Y-△
- (D) Y- Y
正確答案:D
詳解:Y-Y 接線無 △ 可流通三次諧波,故不宜接成 Y-Y。
配電線路之損失,大部份皆線路之( )所引起。
- (A) 電感
- (B) 電容
- (C) 阻抗
- (D) 電暈
正確答案:C
詳解:配電線路損失為電流流過線路阻抗所引起(I²R損失)。
選擇性接地電驛適用於( )之接地故障保護。
- (A) 三相三線Y接線
- (B) 三相三線△接線
- (C) 三相四線Y接線
- (D) 三相四線△接線
正確答案:B
詳解:選擇性接地電驛適用於三相三線△接線(非接地)系統之接地故障保護。
電動機控制電路用3E保護電驛,能作下列何項保護?
- (A) 過電壓、過電流、欠相
- (B) 過電壓、逆相、過電流
- (C) 欠電壓、過電壓、逆相
- (D) 欠相、逆相、過電流
正確答案:D
詳解:3E電驛可保護欠相、逆相及過電流(過載)。
如下圖所示,高壓接地系統之接地保護用LCO以( )較為適當。

- (A) 0.5~2.5A
- (B) 2.5~5A
- (C) 3~8A
- (D) 4~12A
正確答案:A
詳解:圖中LCO接於比流器殘餘電路,依官方答案,高壓接地系統接地保護LCO以0.5~2.5A較適當。
三具11.4KV/63.5V PT以Y-開△連接時,當一次側發生一相完全接地時,二次開△兩端電壓為
- (A) 0V
- (B) 190V
- (C) 110V
- (D) 55V
正確答案:B
詳解:一相完全接地時,開△兩端電壓為3倍相電壓:3×63.5≈190V。
一般保護電驛之接點容量為
- (A) 20A
- (B) 10A
- (C) 5A
- (D) 3A
正確答案:C
詳解:依官方答案,一般保護電驛之接點容量為5A。
有關3E電驛,下列何種敘述錯誤?
- (A) 可作短路保護
- (B) 可作欠相保護
- (C) 可作逆相保護
- (D) 可作過載保護
正確答案:A
詳解:3E電驛可作過載、欠相、逆相保護,不能作短路保護。
某過電流電驛搭配之CT其CT比為400/5A,若電驛之電流設定為2.5A,當此電驛始動時,CT一次側電流應為多少安培?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 200
- (D) 400
正確答案:C
詳解:CT一次電流=電驛設定電流×CT比=2.5×(400/5)=200A。
差動電驛可檢出
- (A) 變壓器內部故障
- (B) 配電線路接地故障
- (C) 平行二回路輸電線之接地故障
- (D) 電動機之過載
正確答案:A
詳解:差動電驛比較進出電流差,用於檢出變壓器內部故障。
電力系統上裝置電抗器其主要作用為
- (A) 限制電壓
- (B) 提高有效功率因數
- (C) 抑制諧波
- (D) 提高電壓
正確答案:C
詳解:電力系統裝置電抗器(如串聯於電容器)主要用來抑制諧波,並限制突入電流。
自耦變壓器加入120V之電源,供應於100V12KW功率因數為0.8電流滯後之負載,則該自耦變壓器之固有容量為
- (A) 18KVA
- (B) 15KVA
- (C) 9.6KVA
- (D) 2.5KVA
正確答案:B
詳解:依官方答案,負載容量為12kW÷0.8=15kVA。
三部單相變壓器作3ψ△-△連接,當一部發生故障時容量為原來之( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△-△連接,則可供電( )KVA。
- (A) 141
- (B) 173
- (C) 212
- (D) 260
正確答案:B
詳解:V-V接線容量為單具×√3;增為△-△三具容量為√3倍,由100kVA增至100×√3≈173kVA。
一次側為高壓之變壓器,其一次側短路保護熔線之額定值為變壓器一次側額定電流之
- (A) 1.25倍
- (B) 1.5倍
- (C) 2.5倍
- (D) 3倍
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓變壓器一次側短路保護熔線額定為一次額定電流的2.5倍。
油電斷路器中之絕緣油,下列敘述何者正確?
- (A) 新油不能滲入舊油
- (B) 應加入酸類避免腐化
- (C) 應使用高黏度油,避免沉澱
- (D) 使用低電介質強度者以提高絕緣特性
正確答案:A
詳解:油斷路器之新油不可滲入舊油,以免混合後性能變差;絕緣油應低酸價、高介電強度。
良好的保護協調原則,前衛保護熔線之最大清除時間,不能超過後衛保護熔線之最小熔斷時間之
- (A) 90%
- (B) 85%
- (C) 75%
- (D) 70%
正確答案:C
詳解:熔線保護協調:前衛熔線最大清除時間不得超過後衛最小熔斷時間的75%。
CT中Ith為
- (A) 額定短時間熱電流
- (B) 額定連續熱電流
- (C) 連續熱電流定額因數
- (D) 額定動態電流
正確答案:A
詳解:CT規格中Ith代表額定短時間熱電流,表示可承受短路電流的熱效應。
負載之變動後引起急速的電壓變動,稱之為
- (A) 電壓閃爍
- (B) 電壓展輻
- (C) 電壓突降
- (D) 公稱電壓
正確答案:A
詳解:負載變動引起電壓急速變動,造成燈光閃動,稱為電壓閃爍。
在保護協調之考慮上,愈接近故障點之電驛、斷路器或熔線等,其動作時間應比離故障點遠者為
- (A) 慢
- (B) 快
- (C) 相同
- (D) 不必特別考慮
正確答案:B
詳解:愈接近故障點的保護設備應愈快動作,以縮小停電範圍,達成選擇性協調。
如下圖所示電路,設TR容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV側為無限BUS,則在F點之故障電流對稱值約為

- (A) 53KA
- (B) 60KA
- (C) 45KA
- (D) 40KA。(線路及NFB之阻抗不計)
正確答案:A
詳解:Isc=額定電流÷標么阻抗=1000k/(√3×220)÷0.05≈2624A÷0.05≈52.5kA,約53kA。
三相6600V之變壓器,其容量為150KVA,此時比流器(CT)之ㄧ次測電流為
- (A) 10A
- (B) 20A
- (C) 40A
- (D) 50A
正確答案:B
詳解:額定電流=150kVA/(√3×6.6kV)≈13A,CT一次側選用20A。
容量30KVA二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器三台,以△-△接線時其二次側RS相間之短路電流約為
- (A) 3572A
- (B) 4357A
- (C) 5357A
- (D) 6186A SYM。(假設變壓器一次側為無限BUS)
正確答案:D
詳解:三具共90kVA,線電流=90000/(√3×210)≈247A,短路電流=247/0.04≈6186A。
用電設備銘牌上所標示的電壓,稱之為
- (A) 供電電壓
- (B) 公稱電壓
- (C) 額定電壓
- (D) 用電電壓
正確答案:C
詳解:用電設備銘牌所標示的電壓稱為額定電壓。
電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為
- (A) 負載大小
- (B) 負載種類
- (C) 使用頻率
- (D) 直流成分大小
正確答案:D
詳解:短路電流對稱值與非對稱值之差來自直流成分,直流成分大小決定其差異。
在配電盤中端子及連續部相互間之容許溫昇以何種最高
- (A) 銅相互間
- (B) 鍍銀相互間
- (C) 鍍錫相互間
- (D) 鍍銀對鍍錫
正確答案:B
詳解:依官方答案,配電盤端子及連接部相互間,鍍銀相互間的容許溫昇最高。
在做配電盤耐電壓試驗前應必須先作下列何種試驗?
- (A) BIL測試
- (B) 儀表電驛動作測試
- (C) 絕緣電阻測試
- (D) 器具功能測試
正確答案:C
詳解:耐電壓試驗前須先作絕緣電阻測試,確認絕緣無問題,避免試驗時損壞設備。
變壓器之儲油器其主要功用為
- (A) 調節油面
- (B) 防止絕緣油劣化
- (C) 調節溫度
- (D) 防止層間短路
正確答案:B
詳解:儲油器(油枕)減少絕緣油與空氣接觸面積,主要用於防止絕緣油劣化。
零相比流器(ZCT)於線路必須與何種儀器組合使用
- (A) 靜電檢漏計
- (B) 過電流電驛
- (C) 過電壓電驛
- (D) 接地電驛
正確答案:D
詳解:零相比流器(ZCT)檢出零相電流,須與接地電驛組合使用。
變壓器為Y-△接線,使用比例差動電驛,則CT接線為
- (A) △-Y
- (B) Y-△
- (C) △-△
- (D) Y-Y
正確答案:A
詳解:Y-Δ變壓器使用比例差動電驛,CT接線須與其相反,採Δ-Y以補償相位差。
依據CNS配電盤標準之( )與ANSI標準中之裝甲配電盤(METAL-CLAD SWITCHGEAR)最為接近。
- (A) A級
- (B) E級
- (C) G級
- (D) F1級
正確答案:C
詳解:依官方答案,CNS配電盤G級與ANSI裝甲配電盤(Metal-Clad)最為接近。
在CNS配電盤標準中,下列何種對人體保護最周到?
- (A) A級
- (B) B級
- (C) D級
- (D) G級
正確答案:D
詳解:依官方答案,CNS配電盤中G級(裝甲型)對人體保護最周到。
依據CNS配電盤標準,G級配電盤中有關CB之規定,必須具備下列那種條件?
- (A) 主回路及控制回路均須自動連結
- (B) 主回路自動連結,控制回路不一定
- (C) 必須直流操作
- (D) 必須附BCT
正確答案:B
詳解:依官方答案,G級配電盤斷路器主回路必須自動連結,控制回路則不一定。
三相電路,若電壓為6.6KV負載之輸入功率為1000KW,而功率因數以80%計,則其線電流約為
- (A) 80A
- (B) 100A
- (C) 50A
- (D) 110A
正確答案:D
詳解:I=P/(√3Vcosθ)=1000/(1.732×6.6×0.8)≈110A。
有關配電盤構造之要求主要在
- (A) 操作方便上之考慮
- (B) 壽命之長短
- (C) 人員安全
- (D) 造價之高低
正確答案:C
詳解:配電盤構造要求主要在確保人員安全。
依據CNS標準12KV級配電盤其相對地之商用週波交流耐電壓值為
- (A) 45KV
- (B) 28KV
- (C) 50KV
- (D) 25KV
正確答案:B
詳解:依官方答案,12kV級配電盤相對地商用週波交流耐電壓為28kV。
使用真空斷路器經常附加
- (A) 電容器
- (B) 電阻器
- (C) 突波吸收器
- (D) 電抗器
正確答案:C
詳解:真空斷路器啟斷時易產生截流過電壓,常附加突波吸收器保護。
電力系統上為防止故障未排除前之誤操作,需裝設( )以確保安全。
- (A) 87電驛
- (B) 67電驛
- (C) 86電驛
- (D) 46電驛
正確答案:C
詳解:86為閉鎖(鎖定)電驛,故障未排除前防止誤操作再投入。
使用零相比流器(ZCT)之目的為
- (A) 量測功率
- (B) 量測大電流
- (C) 檢出零相電流
- (D) 量測大電壓
正確答案:C
詳解:ZCT用以檢出三相電流向量和(零相電流),即接地故障電流。
高壓保護電驛代號64代表
- (A) 過電流電驛
- (B) 電壓不足電驛
- (C) 接地過電壓電驛
- (D) 過電壓電驛
正確答案:C
詳解:高壓保護電驛代號64為接地過電壓電驛。
BUS BAR承受之短路電流與下列何者無關?
- (A) BUS之尺寸及形狀
- (B) BUS之配置方式
- (C) BUS之相間間距
- (D) BUS之負載
正確答案:D
詳解:BUS承受短路電流之機械力與尺寸、配置、相間間距有關,與負載無關。
已知一電路阻抗Z=9+j12(歐姆),外加電壓V=300∠60(伏特),則其功率為多少瓦?
- (A) 3600+j4800
- (B) 3600-j4800
- (C) 4500+j6000
- (D) 4500-j6000
正確答案:A
詳解:I=V/Z=300∠60°/15∠53.1°=20∠6.9°,S=VI*=6000∠53.1°=3600+j4800。
在高壓控制器跳脫電路上,使用之控制電壓最常見的為
- (A) AC110V
- (B) DC110V
- (C) AC220V
- (D) DC220V
正確答案:B
詳解:高壓控制器跳脫電路常用DC110V,可靠不受交流電源失電影響。
使用隔離開關之目的在於
- (A) 自動啟斷負載電流
- (B) 手動啟斷負載電流
- (C) 在無負載時啟斷電路
- (D) 緊急時啟斷電路
正確答案:C
詳解:隔離開關無啟斷電流能力,用於無負載時啟斷電路。
無法啟斷負載電流之開關為
- (A) VCS
- (B) GCB
- (C) DS
- (D) VCB
正確答案:C
詳解:DS(隔離開關)無法啟斷負載電流;VCS、GCB、VCB皆可。
在電力系統中改善整體系統功率因數,其電容器宜接近
- (A) 母線上
- (B) 主開關之電源側
- (C) 電感負載
- (D) 電阻負載
正確答案:A
詳解:依官方答案,為改善整體系統功因,電容器宜接近母線。
啟斷電流較大之開關為
- (A) VCB
- (B) LBS
- (C) VCS
- (D) GCS
正確答案:A
詳解:真空斷路器(VCB)能啟斷故障電流,啟斷電流大;LBS只能啟斷負載電流。
於交流發電機中,電樞應電勢小於端電壓之現象,係發生於
- (A) 功率因數為超前時
- (B) 功率因數為落後時
- (C) 功率因數為1時
- (D) 功率因數不平衡時
正確答案:A
詳解:功率因數超前(容性)時有電樞反應增磁效應,使電樞應電勢小於端電壓。
一用戶平均負載為100KVA功率因素為0.6,今欲裝設電容器改善功率因素至1.0,此電容器之適宜容量為
- (A) 60KVAR
- (B) 70KVAR
- (C) 80KVAR
- (D) 100KVAR
正確答案:C
詳解:Q=100kVA×0.8(無效部分)=80kVAR,可使功因改善至1.0。
系統上若有大量之第三諧波時,串聯電抗器之容量,下列何者不宜?
- (A) 6%
- (B) 8%
- (C) 10%
- (D) 13%
正確答案:C
詳解:依官方答案,系統有大量三次諧波時,串聯電抗器容量10%不宜。
PT為6600/110V,CT為10/5A,電表之瓦時常數(WH/R)為2/3,某負載使電表在25秒內旋轉十轉,則該負載約為
- (A) 100KW
- (B) 115KW
- (C) 130KW
- (D) 145KW
正確答案:B
詳解:每轉0.667Wh,P=(10×0.667×3600/25)=960W,乘PT 60、CT 2=115kW。
減極性單相變壓器如下圖結線時,電壓表V之指示應為

- (A) V₁-V₂
- (B) V₂/V₁
- (C) V₁+V₂
- (D) V₁/V₂
正確答案:A
詳解:圖中兩電壓表之電壓相減方式接線,V指示為V₁-V₂。
配電盤用電壓表或電流表之精度階級為1.0級是表示容許誤差為
- (A) 全刻度之±1%
- (B) 最小刻度±1%
- (C) 延長刻度之±1%
- (D) 指示刻度之±1%
正確答案:A
詳解:1.0級電表容許誤差為全刻度之±1%。
測量高頻率電流,最適當之電表為
- (A) 可動鐵片型電流表
- (B) 感應型電流表
- (C) 整流型電流表
- (D) 熱電偶型電流表
正確答案:D
詳解:熱電偶型電流表適用於高頻率電流量測,不受頻率影響。
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
- (A) 壓降法
- (B) 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)
- (C) 三用電表
- (D) 惠斯頓電橋
正確答案:C
詳解:量測接點接觸電阻需用雙比電橋、壓降法等低電阻量測,三用電表精度不足。
高壓電動機油斷路器之外殼,應採用第一種接地,其接地電阻應保持( )以下。
- (A) 5Ω
- (B) 10Ω
- (C) 25Ω
- (D) 100Ω
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓電動機油斷路器外殼採第一種接地,接地電阻在25Ω以下。
變壓器容量在500KVA以下使用特種接地,其接地導線應使用( )以上之絕緣導線。
- (A) 8mm²
- (B) 14mm²
- (C) 22mm²
- (D) 30mm²
正確答案:C
詳解:依規定,變壓器容量500kVA以下特種接地,接地導線用22平方毫米以上絕緣導線。
30A過電流保護器之用電設備,單獨接地之銅接地導線應為
- (A) 2.0mm²
- (B) 3.5mm²
- (C) 5.5mm²
- (D) 8mm²
正確答案:B
詳解:依官方答案,30A過電流保護器之設備單獨接地銅導線為3.5平方毫米。
3ψ4W接地系統供電地區用戶,高壓電動機外殼接地電阻應在多少Ω以下?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依官方答案,3ψ4W接地系統高壓電動機外殼接地電阻在10Ω以下。
高壓11.4KV接地系統流經接地電阻之電流為100A時,其接地電阻應為多少Ω?
- (A) 100
- (B) 66
- (C) 115
- (D) 166
正確答案:B
詳解:R=V/I=(11.4kV/√3)/100≈6.6k/100=66Ω。
交流電源頻率下降而電壓不變時,流經電容器之電流將會
- (A) 下降
- (B) 不變
- (C) 上昇
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:電容器電流Ic=2πfCV,頻率下降而電壓不變,電流隨之下降。
電動機之運轉因數係指在容許溫度內可連續運轉之
- (A) 最大損失功率
- (B) 最大輸出功率
- (C) 最長時間
- (D) 最高效率
正確答案:B
詳解:依官方答案,電動機運轉因數指在容許溫度內可連續運轉的最大輸出功率。
電容起動之單相感應電動機,其補助線圈電流與主線圈電流間之位相差約為
- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
正確答案:D
詳解:電容起動電動機之電容使輔助線圈電流與主線圈電流相差約90°,產生旋轉磁場。
如下圖加裝電阻器之主要目的在於

- (A) 減少MC線圈之始動電流
- (B) 使動作後能自保
- (C) 動作後使MC線圈電流降低
- (D) 增加直流電磁鐵吸引力
正確答案:C
詳解:圖中電阻串入MC線圈,動作後使MC線圈電流降低,可減少耗電與發熱。
當電路為平衡負載時,如下圖所示As表所指示之電流值為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
避雷器之主要功能為何?
- (A) 防止接地
- (B) 防止短路
- (C) 作為過載保護
- (D) 消除異常電壓
正確答案:D
詳解:避雷器用來限制並消除雷擊或開關引起的異常電壓。
構成電路的基本要件為何?
- (A) 感應器、電源、負載、連接線
- (B) 感應器、電源、連接線、開關
- (C) 感應器、開關、電源、連接線
- (D) 開關、連接線、負載、電源
正確答案:D
詳解:電路基本要件為電源、負載、連接線及開關。
變壓器之阻抗值與其短路電流值有何關聯?
- (A) 阻抗值愈大短路電流值愈大
- (B) 阻抗值愈大短路電流值愈小
- (C) 阻抗值與其短路電流值無關
- (D) 視變壓器所連接之負載種類而定
正確答案:B
詳解:短路電流=額定電流÷標么阻抗,變壓器阻抗值愈大,短路電流愈小。
某電壓源標示為三相四線式380V/220V,其中220V之意義為何?
- (A) 線電壓
- (B) 相電壓
- (C) 欠電壓基準設定值
- (D) 過電壓基準設定值
正確答案:B
詳解:三相四線380V/220V中,220V為相電壓,380V為線電壓。
使用變壓器時,在下列何條件下其效率最佳?
- (A) 銅損大於鐵損
- (B) 銅損小於鐵損
- (C) 銅損等於鐵損
- (D) 銅損為鐵損之兩倍
正確答案:C
詳解:變壓器在銅損等於鐵損時效率最佳。
如下圖所示,將S投入後指示燈即

- (A) 繼續亮
- (B) 熄滅
- (C) 反復點滅
- (D) 只亮一次,旋即熄滅
正確答案:C
詳解:圖中S投入後Rr動作,其接點切斷指示燈與自己電路,釋放後又接通,反復點滅。
接地系統中LCO電驛動作,若非接地故障則可能原因為
- (A) 三個CT中有一個極性相反
- (B) 逆相
- (C) 過電壓
- (D) 負載不平衡
正確答案:A
詳解:LCO動作而非接地故障,可能是三個CT中有一個極性接反,使殘餘電流不為零。
電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後LCO動作,經檢查R.S.T及零相電流均正常,其動作原因為
- (A) LCO接入R相電流
- (B) CT-具極性反接
- (C) CT極性全部反接
- (D) LCO特性不良
正確答案:B
詳解:三相及零相電流正常而LCO動作,可能是一具CT極性反接,使三相電流向量和不為零。
電力熔絲的缺點是
- (A) 無法隔離電源
- (B) 當其熔絲熔斷後,不能自動復閉
- (C) 不可在屋外使用
- (D) 更換不易
正確答案:B
詳解:電力熔絲熔斷後須更換,不能自動復閉。
如圖所示電路之電流與功率因數為

- (A) 11A/0.8
- (B) 11A/0.6
- (C) 8A/0.8
- (D) 8A/0.6
正確答案:B
詳解:|Z|=√(8²+6²)=10Ω,I=110/10=11A,cosθ=6/10=0.6。
同步電動機於功因落後運轉中,若將激磁電流略為增加,則
- (A) 功率因數提高
- (B) 轉速增加
- (C) 轉速減少
- (D) 功率因數不變
正確答案:A
詳解:同步電動機落後運轉時增加激磁,功因趨近 1 而提高。
如下圖所示之變壓器,二次側電壓V₂與電流I₂各為

- (A) 110V90A
- (B) 100V100A
- (C) 200V90A
- (D) 200V180A
正確答案:C
詳解:V₂=600×(600/1800)=200V,I₂=30×3=90A。
6KV桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V時,二次側電壓為110V,欲使二次側電壓接近100V,一次側分接頭(tap)應置於( )V分接頭。
- (A) 5700
- (B) 6000
- (C) 6600
- (D) 6900
正確答案:D
詳解:欲降低二次電壓需增加一次匝數:6300×110/100=6930,採6900V分接頭。
有一單相3300/220V之變壓器,分接頭(tap)置於3300之位置,現一次側加壓,二次側只有190V,欲提高至220V,則分接頭(tap)應改接在
- (A) 3450位置
- (B) 3150位置
- (C) 3000位置
- (D) 2850位置
正確答案:D
詳解:二次僅190V需升至220V,減一次匝數:3300×190/220=2850V。
如下圖所示為過載保護電路圖,係使用過電流電驛,而於過載時,由比流器(CT)之二次電流,使斷路器跳脫,此電路

- (A) 正確可用
- (B) 錯誤不可使用
- (C) 正確與否不能判斷
- (D) 為常用者
正確答案:B
詳解:圖中電驛接點與跳閘線圈(T.C.)並聯,動作時會將線圈短路,無法使斷路器跳脫,不能使用。
依CNS標準11.4KV配電盤之交流耐電壓試驗電壓為( )KV。
- (A) 12
- (B) 16
- (C) 28
- (D) 36
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV配電盤交流耐電壓試驗電壓為28kV。
三相交流電源,各相電源相位差
- (A) 60度
- (B) 100度
- (C) 120度
- (D) 180度
正確答案:C
詳解:三相交流電源各相電壓相位差為120度。
如下圖所示比流器二次電路接線,正確之接法為

- (A) 第1圖
- (B) 第2圖
- (C) 第3圖
- (D) 第1圖及第3圖
正確答案:C
詳解:電流表、瓦特計電流線圈與負載需串聯於比流器二次迴路,圖3為正確接法。
斷路器之啟斷時間,最近有愈來愈短之趨勢,最短者為
- (A) 0.05Hz
- (B) 0.5Hz
- (C) 5Hz
- (D) 15Hz
正確答案:B
詳解:依官方答案,斷路器啟斷時間趨勢愈短,最短者約0.5週波。
3.3KV供電每台容量超過300HP之電動機,其起動電流不超過該電動機額定電流之多少倍
- (A) 3.5倍
- (B) 2.5倍
- (C) 6倍
- (D) 5倍
正確答案:A
詳解:依官方答案,3.3kV供電每台超過300HP之電動機,起動電流不超過額定電流3.5倍。
安裝PT電路用測試端子時,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
IEC標準中量測用比流器,應測試之變比誤差點為
- (A) 10%、20%、100%、110%
- (B) 5%、20%、100%、120%
- (C) 15%、30%、50%、100%
- (D) 20%、40%、100%、150%
正確答案:B
詳解:依IEC標準,量測用比流器應測試5%、20%、100%、120%額定電流之變比誤差。
斷路器之啟斷電流應
- (A) 大於短路故障電流
- (B) 小於短路故障電流
- (C) 等於額定電流
- (D) 額定電流之3倍
正確答案:A
詳解:斷路器之啟斷電流(額定啟斷容量)須大於可能發生的短路故障電流,才能安全啟斷。
三台單相變壓器,每台額定5KVA,接成△-△接線,供給13KVA三相平衡負載,若其中一台故障,其餘二台繼續供應負載,則變壓器之過載量為多少?
- (A) 8.66KVA
- (B) 4.34KVA
- (C) 3KVA
- (D) 2KVA
正確答案:B
詳解:兩台△-△(V-V)容量=5×√3=8.66kVA,負載13kVA,過載13-8.66=4.34kVA。
下列何者無啟斷線路短路電流之能力?
- (A) VCB
- (B) GCB
- (C) 電力熔絲
- (D) 分段開關
正確答案:D
詳解:分段開關無啟斷能力,只能在無負載時操作;VCB、GCB、電力熔絲可啟斷短路電流。
台電公司中壓系統MOF所使用之比流器,其精確度為
- (A) 1.0級
- (B) 0.5級
- (C) 0.3S級
- (D) 0.1級
正確答案:C
詳解:依官方答案,台電中壓系統MOF所用比流器精確度為0.3S級。
電源側為11.4KV,300KVA之3ψ變壓器,其電源側保護用熔絲之額定電流值,下列何者正確?
- (A) 15A
- (B) 20A
- (C) 25A
- (D) 40A
正確答案:D
詳解:In=300k/(√3×11.4k)≈15.2A,熔絲約取2.5倍≈38A,選40A。
下列何者非高壓輸電的優點?
- (A) 可用較細導線
- (B) 銅損較少
- (C) 電壓高、電流低
- (D) 絕緣費用較低
正確答案:D
詳解:高壓輸電電流小、導線可較細、銅損較少,但絕緣費用較高,故D不是優點。
依據CNS3990C4130高壓配電盤內,主斷路器控制電路之導線線徑為
- (A) 1.25mm²
- (B) 3.5mm²
- (C) 1.0mm²
- (D) 2.0mm²
正確答案:A
詳解:依官方答案,高壓配電盤主斷路器控制電路導線線徑為1.25mm²。
CT規格中RF表示
- (A) 儀器保護因數
- (B) 額定連續熱電流
- (C) 連續熱電流額定因數
- (D) 額定短時間熱電流
正確答案:C
詳解:CT規格中RF(Rating Factor)為連續熱電流額定因數。
高壓配電盤中測試絕緣BIL稱為
- (A) AC耐電壓
- (B) 基準衝擊波絕緣強度
- (C) 絕緣電阻
- (D) 接地電阻
正確答案:B
詳解:BIL為Basic Impulse Insulation Level,即基準衝擊波絕緣強度。
配電盤之保護等級,下列何者最好(對人體保護而言)
- (A) IP1X
- (B) IP2X
- (C) IP3X
- (D) IP4X
正確答案:D
詳解:IP後第一碼數字愈大,防止人體接觸危險部位愈佳,IP4X對人體保護最好。
3ψ4W線路,欲量測各相電流時,須使用幾個CT?
- (A) 3個
- (B) 4個
- (C) 5個
- (D) 2個
正確答案:A
詳解:三相四線系統量測各相電流,每相各用一個CT,共3個。
電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?
- (A) 斷路器將跳脫
- (B) 電動機無法起動
- (C) 指示燈全不亮
- (D) 接於該比流器二次側之電流表全無指示
正確答案:D
詳解:CT二次側短路時,接於該二次側之電流表因電流被旁路而無指示。
規格40AH之蓄電池,其容量為下列何者?
- (A) 以4A電流放電10小時
- (B) 以5A電流放電10小時
- (C) 以4A電流放電5小時
- (D) 以5A電流放電5小時
正確答案:A
詳解:40AH表示以4A放電10小時(4A×10h=40AH)的容量。
在配電盤中測得功率因數為1.0,則該配電盤產生的有效功率與無效功率間之關係為何?
- (A) 無效功率為零
- (B) 有效功率等於無效功率
- (C) 有效功率小於無效功率
- (D) 有效功為零
正確答案:A
詳解:功率因數為1.0表示電壓與電流同相,無效功率為零。
22.8KV受電系統中,受電盤之保護電驛用CT,台電公司規定在達到幾倍過電流前不可飽和
- (A) 15倍
- (B) 10倍
- (C) 20倍
- (D) 30倍
正確答案:C
詳解:依官方答案,22.8kV受電盤保護電驛用CT,在20倍過電流前不可飽和。
CNS標準24KV級配電箱,作AC耐電壓測試(對地),其測試電壓為
- (A) 40KV
- (B) 45KV
- (C) 50KV
- (D) 55KV
正確答案:C
詳解:依官方答案,CNS 24kV級配電箱對地AC耐電壓測試電壓為50kV。
配電盤中匯流排,以螺栓鎖緊之鑄銀接觸部,在氣中其容許之溫度上昇限度為
- (A) 50℃
- (B) 60℃
- (C) 75℃
- (D) 90℃
正確答案:C
詳解:依官方答案,螺栓鎖緊鑄銀接觸部在空氣中容許溫度上昇為75℃。
配電盤中之接觸部,下列何種情形之容許溫昇較高?
- (A) 裸銅
- (B) 裸銅合金
- (C) 鍍銀
- (D) 銀錫
正確答案:C
詳解:依官方答案,鍍銀接觸部的導電與耐蝕佳,容許溫昇較高。
在CNS配電盤標準中匯流排之額定電流值,下列何者為非標準值
- (A) 300A
- (B) 630A
- (C) 1250A
- (D) 2000A
正確答案:A
詳解:依官方答案,CNS配電盤匯流排額定電流標準值中不含300A。
CNS配電盤標準,下列何者為非標準值額定電壓
- (A) 12KV
- (B) 15KV
- (C) 24KV
- (D) 25KV
正確答案:D
詳解:依官方答案,CNS配電盤額定電壓標準值中不含25kV。
在CNS標準中,配電盤操作裝置之額定電壓,下列何者為非標準值?
- (A) AC110V
- (B) DC110V
- (C) AC220V
- (D) DC100V
正確答案:D
詳解:依官方答案,CNS標準操作裝置額定電壓不含DC100V。
高壓配電盤中所裝之開關類器具,何者不能啟斷故障電流
- (A) VCB
- (B) LBS
- (C) GCB
- (D) PF
正確答案:B
詳解:負載啟斷開關(LBS)只能啟斷負載電流,不能啟斷故障電流;VCB、GCB、PF可啟斷。
配電盤用計器之準確度,通常將其訂在何種等級?( )級。
- (A) 0.5
- (B) 1.0
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:依官方答案,配電盤用計器準確度通常訂為1.5級。
電容抗與其所通過電流之頻率的關係為何?
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:B
詳解:容抗Xc=1/(2πfC),與頻率成反比。
高壓電動機,最常用之起動方式為
- (A) 電抗器起動
- (B) 補償器起動
- (C) 藕合起動
- (D) Y-△起動
正確答案:A
詳解:依官方答案,高壓電動機最常用電抗器起動,以限制起動電流。
高壓配電盤中使用之分段開關,最宜於下列何種情況中斷開?
- (A) 短路中
- (B) 負載中
- (C) 無負載中
- (D) 無電壓無負載中
正確答案:D
詳解:分段開關無啟斷能力,最宜在無電壓、無負載時操作。
用PF作保護時,其額定電流為負載電流之何種倍數較適宜?
- (A) 1.0〜1.5
- (B) 1.2〜2.0
- (C) 1.5〜2.0
- (D) 1.5〜2.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,PF額定電流宜為負載電流的1.5~2.5倍,以避免誤熔斷並保持保護能力。
負載為模鑄式變壓器時,若不加裝突波吸收器,以下列何者最適合作短路保護
- (A) VCB
- (B) GCB
- (C) DS
- (D) LBS
正確答案:B
詳解:模鑄式變壓器無突波吸收器時,VCB截流會產生過電壓,宜用GCB作短路保護。
控制系統中若用到七段顯示器時,其可程式控制器之輸出應使用何種介面為宜
- (A) 固態電驛
- (B) 繼電器
- (C) 電晶體
- (D) 閘流體
正確答案:C
詳解:七段顯示器為小電流直流負載,PLC輸出應選用電晶體輸出介面。
使用直流24V電源供應TTL IC解碼七段顯示器時,應加裝何者穩壓器?
- (A) 7447
- (B) 7805
- (C) 7812
- (D) 7448
正確答案:B
詳解:TTL IC需5V電源,24V電源須加7805穩壓器降為+5V。
光纖電纜使用在通訊網路上,其特性下列敘述何者為誤
- (A) 質輕體小,不受電雜訊干擾
- (B) 頻寬低,速率極快可達數拾個G bps
- (C) 可免除所有的電磁波干擾
- (D) 傳輸距離極遠,為長距離不可多得的材料
正確答案:B
詳解:光纖頻寬極高(非頻寬低),速率可達數十Gbps,且不受電磁干擾。
繼電器線圈之兩端,並聯一只二極體,會使繼電器斷電時之動作
- (A) 變快
- (B) 變慢
- (C) 不一定
- (D) 無關
正確答案:D
詳解:依官方答案,繼電器線圈並聯二極體對斷電動作無關,其用途為吸收反電動勢保護電路。
有線通信,下列何種介質的傳輸速率最快?
- (A) 光纖纜線
- (B) 電話線
- (C) 雙絞線電纜
- (D) 同軸電纜
正確答案:A
詳解:光纖纜線傳輸速率最快,且不受電磁干擾。
依據ANSI標準過電流電驛的特性,可分為
- (A) 反限時
- (B) 極反限時
- (C) 超反限時
- (D) 瞬時
正確答案:ABCD
詳解:依ANSI標準,過電流電驛特性分為反限時、極反限時、超反限時及瞬時。
有關真空斷路器(VCB)之特性,下列敘述哪些正確?
- (A) 電氣壽命長
- (B) 常要抽真空
- (C) 維修簡單容易
- (D) 可靠性高
正確答案:ACD
詳解:真空斷路器電氣壽命長、維修簡單、可靠性高,且真空滅弧室為密封,不需經常抽真空。
下列哪二種為目前常用的高壓斷路器?
- (A) TCB
- (B) OCB
- (C) VCB
- (D) GCB
正確答案:CD
詳解:目前常用高壓斷路器為真空斷路器(VCB)與氣體斷路器(GCB)。
下列哪些為目前常用的高壓接觸器?
- (A) VCS
- (B) OS
- (C) GCS
- (D) ATS
正確答案:AC
詳解:常用高壓接觸器為真空接觸器(VCS)與氣體接觸器(GCS)。
有關高壓感應電動機的起動方式,下列選項中哪些是正確?
- (A) 電抗器起動
- (B) 自耦變壓器起動
- (C) 直接起動
- (D) Y-△起動
正確答案:ABCD
詳解:高壓感應電動機可用電抗器、自耦變壓器、Y-△及直接起動方式。
高壓起動器主開關(VCS)之選用,在規格性能上須注意下列哪些事項?
- (A) 額定電壓
- (B) 額定電流
- (C) 電氣及機械壽命
- (D) 接觸器之價格
正確答案:ABC
詳解:VCS須注意額定電壓、額定電流及電氣與機械壽命,價格非性能規格。
如下圖所示,高壓接地系統之貫穿式接地保護用CT,常用的二種CT比為

- (A) 50/5A
- (B) 100/5A
- (C) 200/5A
- (D) 400/5A
正確答案:AB
詳解:圖中LCO接貫穿式零相CT檢出接地電流,依官方答案常用CT比為50/5A與100/5A。
若CT比為500/5A與其搭配之過電流電驛,其設定值為3A當此電驛始動時,下列CT一次側電流哪些錯誤?
- (A) 500A
- (B) 400A
- (C) 300A
- (D) 150A
正確答案:ABD
詳解:電驛設定3A,CT一次電流=3×(500/5)=300A,故500A、400A、150A錯誤。
下列哪些不可作為變壓器內部故障檢測之電驛?
- (A) 比例差動電驛
- (B) 過電壓電驛
- (C) 低頻電驛
- (D) 閃爍電驛
正確答案:BCD
詳解:比例差動電驛可檢測變壓器內部故障;過電壓、低頻及閃爍電驛並非檢測內部故障用。
下列接線哪些錯誤?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
22.8KV受電設備若在受電點之三相短路容量為500MVA,裝設受電用斷路器應選定之額定啟斷容量,下列哪些不宜?( )KA。
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12.5
- (D) 16
正確答案:AB
詳解:短路電流=500MVA/(√3×22.8kV)≈12.7kA,斷路器啟斷電流須大於它,8kA、10kA不宜。
電力系統發生短路故障時,下列哪些與其故障電流大小有關?
- (A) 負載容量大小
- (B) 線路阻抗
- (C) BUS DUTY
- (D) 前端變壓器阻抗電壓
正確答案:BCD
詳解:故障電流大小與線路阻抗、BUS DUTY及前端變壓器阻抗有關,與負載容量無關。
配電盤中之匯流排連接,就容許溫昇最高者而言,下列哪二者最優?
- (A) 裸銅對裸銅
- (B) 裸銅對鍍鍚
- (C) 鍍鍚對鍍銀
- (D) 鍍銀對鍍銀
正確答案:CD
詳解:依官方答案,鍍錫對鍍銀及鍍銀對鍍銀的匯流排連接,容許溫昇最高最優。
有關配電盤之BIL試驗之目的,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 測試機械應力
- (B) 測試電阻值
- (C) 絕緣好壞
- (D) 分辨絕緣材料材質
正確答案:ABD
詳解:BIL試驗為衝擊耐壓試驗,用來測試絕緣好壞,並非測機械應力、電阻值或材質。
下列哪些試驗與測試絕緣功能有關?
- (A) AC耐電壓試驗
- (B) 衝擊波試驗
- (C) 絕緣電阻測試
- (D) 短路試驗
正確答案:ABC
詳解:交流耐壓、衝擊波與絕緣電阻試驗均與絕緣功能有關;短路試驗測機械及熱耐受能力。
依據CNS標準,高壓配電盤之主電路作絕緣電阻測試,所用之高阻計其電壓值下列哪些錯誤
- (A) 250V
- (B) 500V
- (C) 750V
- (D) 1000V
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,高壓配電盤主電路絕緣電阻測試用高阻計為1000V,250、500、750V皆不符。
下列哪些為配電盤之重要功能?
- (A) 線路保護
- (B) 操作控制
- (C) 監視警報
- (D) 分配電力
正確答案:ABCD
詳解:配電盤可提供線路保護、操作控制、監視警報及電力分配等重要功能。
下列哪些不宜作為高壓電力系統之過載保護開關?
- (A) 斷路器(CB)
- (B) 電力熔絲
- (C) 熔絲鏈開關
- (D) 分段開關
正確答案:BCD
詳解:電力熔絲、熔絲鏈開關與分段開關不具過載保護的分斷能力,不宜作高壓過載保護開關。
電力熔絲(PF)之主要功能,下列選項中哪些是錯誤?
- (A) 過載保護
- (B) 接地保護
- (C) 短路保護
- (D) 逆相保護
正確答案:ABD
詳解:電力熔絲主要功能為短路保護,不能作過載、接地或逆相保護。
電流變換器(ATD)之輸出,下列哪些為不常用規格?
- (A) 0~5mA
- (B) 0~10mA
- (C) 4~20mA
- (D) 10~20mA
正確答案:ABD
詳解:ATD輸出常用0~10mA及4~20mA,依官方答案0~5mA等為不常用規格。
滙流排所能承受之短路機械力大小與下列哪些有關?
- (A) 滙流排配置方式
- (B) 滙流排之排列間距
- (C) 滙流排之形狀
- (D) 滙流排之尺寸大小
正確答案:ABCD
詳解:匯流排短路機械力與配置方式、排列間距、形狀及尺寸大小皆有關。
電力線路之導線大小之決定,除線路壓降外尚須考慮下列哪些因素?
- (A) 負載容量大小
- (B) 周溫
- (C) 佈置方式
- (D) 絕緣強度
正確答案:ABC
詳解:導線選擇除壓降外,尚須考慮負載容量、周溫及佈置方式(散熱)。
電力系統中欲使功率因數,由PF=0.8提高為PF=0.85其所需之電容器容量比下列哪些小?
- (A) 由PF0.75提高為PF0.8
- (B) 由PF0.85提高為PF0.9
- (C) 由PF0.9提高為PF0.95
- (D) 由PF0.95提高為PF0.98
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,0.8提高至0.85所需電容器容量比0.85→0.9、0.9→0.95等為小。
變壓器之外殼標示24─30代表之意義,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 一次電壓─二次電壓
- (B) 電壓─容量
- (C) 容量─電壓
- (D) 二次電壓─一次電壓
正確答案:ACD
詳解:變壓器外殼標示24-30表示電壓24kV、容量30kVA,故A、C、D錯誤。
依CNS標準24KV級配電盤之交流耐壓試驗,其試驗電壓值下列哪些錯誤?
- (A) 22.8KV
- (B) 28KV
- (C) 40KV
- (D) 45KV
正確答案:ABCD
詳解:依官方答案,24kV級配電盤交流耐壓試驗電壓為50kV,各選項皆不正確。
依據台電公司92年4月3日發文中規定,在22.8KV系統之主受電盤中所使用之短路保護CT,其準確度限制因數下列哪些錯誤?
- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,22.8kV短路保護CT準確度限制因數應為20,故其他值錯誤。
依IEC標準保護用CT,其規格為30VA 5P20其意義為在20倍過電流時,其變比誤差值下列哪些無法接受?
- (A) ±10%
- (B) ±8%
- (C) ±6%
- (D) ± 3%
正確答案:ABC
詳解:5P20表示在20倍過電流時,複合誤差不超過5%,故±6%、±8%、±10%無法接受。
依IEC標準保護用比壓器(PT),其精確度等級下列哪些錯誤?
- (A) 6P或10P
- (B) 5P或10P
- (C) 2P或4P
- (D) 3P或6P
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,保護用比壓器精確度等級為3P或6P,其他不正確。
依IEC標準保護用CT其規格標示5P20/30VA,在額定電流In時其容許之變比誤差下列哪些不可接受?
- (A) ±3%
- (B) ±2%
- (C) ±1%
- (D) ±0.5%
正確答案:AB
詳解:5P級在額定電流下容許變比誤差為±1%,故±3%、±2%不可接受。
量測用比流器與比壓器其精確度應與下列諸項中配對測試,請問哪些項目為非配對項目?
- (A) 額定負担
- (B) 限制因數
- (C) 額定過電流倍數
- (D) 儀器保護因數
正確答案:BCD
詳解:量測用CT與PT精確度與額定負擔配對;限制因數、過電流倍數、儀器保護因數為其他規格。
依據CNS標準,12KV配電盤作1.2×50μS之BIL測試時,下列測試電壓哪些不宜?
- (A) 50KV
- (B) 60KV
- (C) 75KV
- (D) 90KV
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,12kV配電盤BIL測試電壓為75kV,50、60、90kV皆不宜。
依據CNS標準,配電盤中之匯流排以螺絲鎖緊之鍍銀接觸(空氣中),在溫昇測試所得之溫昇下列哪些合乎要求?
- (A) 50℃
- (B) 60℃
- (C) 75℃
- (D) 90℃
正確答案:ABC
詳解:鍍銀螺栓接觸部空氣中溫昇限度為75℃,故50、60、75℃皆合乎要求。
依據CNS標準,配電盤主BUS BAR之額定電流,下列哪些為非標準值?
- (A) 300A
- (B) 630A
- (C) 900A
- (D) 1250A
正確答案:AC
詳解:依官方答案,匯流排額定電流標準值不含300A與900A。
依據CNS標準,配電盤之額定電壓,下列哪些為非標準值?
- (A) 12KV
- (B) 13.8KV
- (C) 24KV
- (D) 25KV
正確答案:BD
詳解:依官方答案,配電盤額定電壓標準值不含13.8kV與25kV。
配電盤之操作裝置的操作電壓,下列哪些為標準值?
- (A) DC24V
- (B) DC110C
- (C) AC110V
- (D) AC220V
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,操作電壓標準值有DC110V、AC110V及AC220V。
分段開關不宜於下列哪些情況中開啟(打開)?
- (A) 短路持續中
- (B) 負載中
- (C) 無負載中
- (D) 停電中
正確答案:AB
詳解:分段開關無啟斷能力,不可在短路或負載中開啟,只能在無負載停電時操作。
雙比值200~100/5A比流器採一次串並聯方式接線,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 串聯時200/5A,並聯時100/5A
- (B) 並聯時200/5A,串聯時100/5A
- (C) 串並聯時均為200/5A
- (D) 串並聯時均為100/5A
正確答案:ACD
詳解:雙比值CT串聯時為100/5A,並聯時為200/5A,故A、C、D說法錯誤。
通常雙鐵蕊、雙繞組CT之組成,下列哪二種較常用?
- (A) 量測及保護用各一
- (B) 兩個均為比較用
- (C) 一個比較用一個保護用
- (D) 兩個均為保護用
正確答案:AD
詳解:雙鐵蕊雙繞組CT常見組成為量測及保護用各一,或兩個皆為保護用。
ANSI標準中CT規格為C800,下列哪些非其額定負擔?
- (A) 800VA
- (B) 600VA
- (C) 480VA
- (D) 200VA
正確答案:ABC
詳解:C800表示二次端電壓800V、負擔8Ω,5A時為200VA,故800、600、480VA錯誤。
IEEE標準中C類CT其構造,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 繞線端子型
- (B) 貫穿方型
- (C) 貫穿橢圓型
- (D) 貫穿圓型
正確答案:ABC
詳解:IEEE C類CT為貫穿圓型構造,故其他三項說法錯誤。
中小容量之油式高壓變壓器若不加裝突波吸收器,下列哪些適宜為其保護開關?
- (A) GCB
- (B) VCB
- (C) LBS
- (D) DS
正確答案:ABC
詳解:中小容量油式變壓器無突波吸收器時,可用GCB、VCB或LBS作保護開關;DS無啟斷能力。
對人體安全之保護設計,配電盤之等級IP4X可容許之異物進入配電盤內,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 直徑12mm導線或手指
- (B) 直徑10mm之導線
- (C) 直徑2.5mm之導線
- (D) 直徑1.0mm之導線
正確答案:ABC
詳解:IP4X可擋直徑1.0mm以上異物;直徑12mm、10mm、2.5mm者皆不能進入,故A、B、C敘述錯誤。
依CNS 3990下列哪些非配電盤之最高(最安全)等級?
- (A) CX型
- (B) PW型
- (C) CW型
- (D) MWG型
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,CX、PW、CW型不是最高等級,裝甲型MWG為最高(最安全)。
配電盤主匯流排RSTN相之排列,下列敘述哪些正確?
- (A) 由左而右
- (B) 由上而下
- (C) 由前而後
- (D) 可任意排列
正確答案:ABC
詳解:配電盤主匯流排RSTN相依由左而右、由上而下、由前而後之順序排列。
下列哪些非為配電盤出廠試驗之必要項目?
- (A) 絕緣電阻測試
- (B) 衝擊電壓(BIL)測試
- (C) AC耐電壓測試
- (D) 溫度(溫昇)試驗
正確答案:BD
詳解:BIL測試與溫昇試驗為型式試驗,不是每台出廠必做之例行試驗。
依CNS標準3A等級之配電盤,其相對地間BIL衝擊波電壓試驗,下列哪些測試電壓為誤?
- (A) 30KV
- (B) 35KV
- (C) 40KV
- (D) 45KV
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,3A級配電盤相對地BIL衝擊電壓試驗值高於30、35、40kV,故此三值為誤。
依CNS標準3A等級之配電盤,相間之AC耐電壓試驗下列哪些試驗電壓為誤?
- (A) 3.6KV
- (B) 7.2KV
- (C) 10KV
- (D) 16KV
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,3A級配電盤相間AC耐電壓試驗電壓高於3.6、7.2、10kV,故此三值為誤。
依CNS標準配電盤主電路RTSN相之標示色別,下列哪些錯誤?
- (A) 紅、白、藍、黑
- (B) 紅、白、綠、黑
- (C) 紅、綠、白、藍
- (D) 紅、黑、白、藍
正確答案:BCD
詳解:依CNS,主電路RSTN標示色別為紅、白、藍、黑;其餘排列皆不正確。
台電公司對於配電盤內控制儀表線路,其導線之色別需求下列哪些正確?
- (A) CT回路用黑色
- (B) CT回路用紅色
- (C) PT回路用紅色
- (D) 一般控制回路用黃色
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,台電要求CT回路用黑色、PT回路用紅色、一般控制回路用黃色。
對於配電盤防水、防塵之設計要求,下列各型式哪二種型式要求較高?
- (A) IP20
- (B) IP21
- (C) IP22
- (D) IP24
正確答案:CD
詳解:IP碼第二位數字愈大防水愈強,IP22與IP24防水要求較高。
下列哪些為比流器(中壓)之出廠(例行)試驗?
- (A) 絕緣耐電壓試驗
- (B) 準確度試驗
- (C) 部份放電試驗
- (D) 極性試驗
正確答案:ABCD
詳解:中壓比流器出廠例行試驗含絕緣耐壓、準確度、部分放電及極性試驗。
保護用比流器之選用下列哪些為必要項目?
- (A) 電流比
- (B) 準確度
- (C) 過電流倍數
- (D) 準確度限制因數
正確答案:ABCD
詳解:選用保護用CT須考慮電流比、準確度、過電流倍數及準確度限制因數。
現行之CNS標準對配電盤之顏色規定,下列哪些錯誤?
- (A) 無規定
- (B) MUNSELL(量氏值)5y7/1
- (C) MUNSELL 7.5R
- (D) MUNSELL N1.5
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,CNS配電盤顏色規定為MUNSELL 5Y7/1,故「無規定」等說法錯誤。
現行市售VCS(真空接觸器)其額定啟斷電流,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 不須具備啟斷能力
- (B) 16KA
- (C) 10KA
- (D) 4KA
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,真空接觸器(VCS)具有限度啟斷能力,額定啟斷電流約4kA,其餘敘述錯誤。
有關真空接觸器之開關操作方式,下列敘述哪些正確?
- (A) 常時激磁方式
- (B) 機械閉鎖方式
- (C) 手動操作方式
- (D) 電動操作方式
正確答案:ABCD
詳解:真空接觸器可採常時激磁、機械閉鎖、手動或電動操作方式。
有關VCB下列規格哪些符合IEC標準?
- (A) 12KV 1250A 20KA
- (B) 24KV 630A 16KA
- (C) 12KV 600A 250MVA
- (D) 7.2KV 1600A 250MVA
正確答案:AB
詳解:IEC標準以kA表示啟斷能力:12kV 1250A 20kA、24kV 630A 16kA合乎;MVA為舊式表示。
有關電力熔絲下列規格哪些符合IEC標準?
- (A) 3.6KV 100A 25KA
- (B) 12KV 50A 40KA
- (C) 12KV 75A 250MVA
- (D) 24KV 50A 500MVA
正確答案:AB
詳解:IEC標準電力熔絲以kA表示額定啟斷電流,3.6kV 100A 25kA、12kV 50A 40kA合乎。
高壓電動機的起動方式,下列敘述哪些為常用起動方式?
- (A) 電阻起動
- (B) 電抗器起動
- (C) 二次側水電阻起動
- (D) 自耦變壓器起動
正確答案:BD
詳解:高壓電動機常用起動方式為電抗器起動與自耦變壓器起動。
綜合型高壓電動機起動器,每一起動單元可能包含之器具,下列敘述哪些正確?
- (A) VCS+PF
- (B) VCS+PF+CT
- (C) VCS+PF+CT+PT
- (D) VCS+PF+CT+3E Ry
正確答案:ABCD
詳解:綜合型起動器單元可含VCS、PF、CT、PT及3E電驛等組合。
低壓配電盤(箱)及控制盤裝置
如下圖所示,為三相交流各相電壓之向量圖,若接成圖右則ac'間之電壓為

- (A) 100∠60°
- (B) 173∠30°
- (C) 173∠60°
- (D) 200∠60°
正確答案:D
詳解:依相量相加:Eaa'-Ebb'+Ecc'=100∠0°-100∠-120°+100∠120°=200∠60°。
如下圖所示,單相三線制中L₁為正端,若IA=100A,IB=20A,其送電電壓各為115V,則RA,RB兩負載端之壓降為

- (A) V₁=80V,V₂=136V
- (B) V₁=120V,V₂=100V
- (C) V₁=89V,V₂=129V
- (D) V₁=142V,V₂=72V
正確答案:C
詳解:N線電流=100-20=80A;V₁=115-0.1×100-0.2×80=89V,V₂=115-0.1×20+0.2×80=129V。
如下圖所示,三相交流各相電壓之相量圖,若接成右圖則ac'間之電壓力為

- (A) 100∠60°
- (B) 173∠60°
- (C) 200∠60°
- (D) 0
正確答案:D
詳解:三繞組依序串聯:Eaa'+Ebb'+Ecc'=三相平衡相量和為零,故ac'間電壓為0。
兩理想電壓源,分別以相量V₁=20∠30°伏及V₂=10∠60°伏表示,不能合併化簡為單一電源是因為
- (A) 相角不同
- (B) 絕對值不同
- (C) 頻率不同
- (D) 兩相角之和為90°
正確答案:C
詳解:依官方答案,無法合併是因頻率不同;同頻率相量才能直接相加。
如下圖所示,其電壓有效值為

- (A) 0V
- (B) 7.07V
- (C) 14.14V
- (D) 10V
正確答案:D
詳解:方波正負對稱,電壓大小固定為10V,有效值為10V。
CYCLE-CONVERTER的功能為
- (A) 交流變交流
- (B) 直流變交流
- (C) 交流變直流
- (D) 直流變直流
正確答案:A
詳解:Cycle-converter(週波轉換器)將某頻率交流直接變為另一頻率交流。
當啟動直流分激式電動機,需先把磁場電阻置於
- (A) 最大
- (B) 最小
- (C) 中間平均點
- (D) 任意點均可
正確答案:B
詳解:分激電動機起動時,磁場電阻應置於最小,使磁場最強、起動轉矩大。
運轉中之繞線型感應電動機在轉部滑環與碳刷斷開時轉速
- (A) 增加
- (B) 不變
- (C) 停止
- (D) 減少
正確答案:C
詳解:繞線型電動機轉子滑環與碳刷斷開,轉子電路開路,無電流與轉矩,故轉速降至停止。
如下圖所示,電路SCR之安全PRV值約為

- (A) 300V
- (B) 250V
- (C) 200V
- (D) 150V
正確答案:A
詳解:交流100V有效值,峰值≈141V,電容濾波時反向電壓約2×141≈283V,故PRV選300V。
如下圖所示,有負載下之Vg電壓等於( )(K為常數)。

- (A) V2×0.45×K
- (B) V2×0.67×K
- (C) V2×0.9×K
- (D) V2×1.35×K
正確答案:C
詳解:單相全波橋式整流平均值為0.9V₂,乘常數K即Vg。
設有一5Ω之負載,經SCR電路由100V60Hz之電源取用電流,若SCR之激發角為90度,則負載所獲得之平均功率為
- (A) 100W
- (B) 500W
- (C) 250W
- (D) 725W
正確答案:B
詳解:半波相位控制,α=90°:有效值平方=Vm²/(4π)×(π/2)=2500,P=2500/5=500W。
如下圖以三相半波整流器供應直流負載100A(平均值)時,整流器各整流子通過的電流為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
以三用電表測試TRIAC,依觸發前、觸發時、觸發後之順序,其電表指示電阻情形,下列何者表示TRIAC是正常的?
- (A) 高、低、低
- (B) 低、低、高
- (C) 低、高、低
- (D) 高、高、高
正確答案:A
詳解:TRIAC正常:觸發前高電阻,觸發時及觸發後導通為低電阻。
壓縮空氣調質須經行程為
- (A) 排水→冷卻→脫濕→油份的分離除去→乾燥
- (B) 排水→脫濕→乾燥→冷卻→油份的分離除去
- (C) 脫濕→排水→冷卻→乾燥→油份的分離除去
- (D) 冷卻→排水→脫濕→油份的分離除去→乾燥
正確答案:D
詳解:依官方答案,壓縮空氣調質順序為冷卻、排水、脫濕、油份分離除去、乾燥。
解決氣壓缸顫動的方法為
- (A) 調高壓力
- (B) 降低壓力
- (C) 降低流量
- (D) 升高流量
正確答案:A
詳解:依官方答案,氣壓缸顫動可藉調高壓力解決,使推力足以克服摩擦力變化。
油壓系統中用為防止自重下降的閥門為
- (A) 溢流閥
- (B) 抗衡閥
- (C) 卸載閥
- (D) 減壓閥
正確答案:B
詳解:抗衡閥(平衡閥)可在下降側保持背壓,防止負載因自重下降。
低壓控制盤若為觀察負載之啟動電流,最好在盤面上裝設
- (A) 延長刻度型電流計
- (B) 數據型電流計
- (C) 瞬時指示高限記憶型電流計
- (D) 一般型電流計
正確答案:C
詳解:觀察啟動電流需瞬時指示高限記憶型電流計,可記下啟動瞬間最大電流。
電力系統上使用電容器來改善功率因數,並可在電容器前端裝置( )以抑制諧波。
- (A) 串聯電抗器
- (B) 串聯電阻器
- (C) 並聯電抗器
- (D) 並聯電阻器
正確答案:A
詳解:電容器前端串聯電抗器,可抑制諧波電流並避免共振。
計數器會造成±1的計數誤差,其原因為
- (A) 輸入信號和時基信號非同步
- (B) 輸入信號和時基信號同步
- (C) 輸入信號頻率太高
- (D) 輸入信號頻率太低
正確答案:A
詳解:輸入信號與時基信號不同步,閘門開關時機不定,造成±1計數誤差。
判斷SCR ON/OFF狀態,使用下列何種儀器較為方便?
- (A) 電子開關
- (B) 電壓掃瞄器
- (C) 示波器
- (D) 三用電表
正確答案:D
詳解:判斷SCR導通或截止,量電阻或電壓即可,使用三用電表最方便。
示波器可用來量測電壓,其電壓值是
- (A) 峰對峰值
- (B) 峰值
- (C) 有效值
- (D) 平均值
正確答案:A
詳解:示波器螢幕可直接讀出波形高低差,量得之電壓值為峰對峰值。
為防止電容器切離電源後所造成的感電事故,通常於用電設施上設有
- (A) 接地線
- (B) 放電電阻
- (C) 漏電保護器
- (D) 過電壓電驛
正確答案:B
詳解:電容器切離電源後殘餘電荷,須靠放電電阻釋放,以防感電。
大體說來,電氣安全界限電壓,乾手是
- (A) 10V
- (B) 30V
- (C) 70V
- (D) 110V
正確答案:B
詳解:依官方答案,一般認為乾手之電氣安全界限電壓約為30V。
減少職業傷害應注意之事項,下列何者錯誤?
- (A) 做好機器之日常保養
- (B) 注意安全措施
- (C) 充滿自信藝高膽大
- (D) 增加保護安全裝置
正確答案:C
詳解:藝高膽大、過度自信是造成職災之因,不是減少傷害的作法。
測試電路時聞到焦味應
- (A) 立即檢查何部位有問題
- (B) 關閉電源,再行檢視
- (C) 密切注意,以防火災
- (D) 儘快走避,以防爆炸
正確答案:B
詳解:聞到焦味應先關閉電源,再檢視原因,避免火災擴大。
從事電器工作人員,因觸電受傷失去知覺時,應
- (A) 等醫生指示方可施行人工呼吸
- (B) 由專業人員儘快施行人工呼吸
- (C) 先予灌入少量開水
- (D) 潑冷水
正確答案:B
詳解:觸電失去知覺應儘快由專業人員施行人工呼吸,不可餵水或潑水。
有關火警自動警報器之配線規定下列何項錯誤?
- (A) 使用通信電纜
- (B) 採用串接式,並加終端電阻
- (C) 使用隔離電纜
- (D) 不可採用數分區共用一公用線方式配線
正確答案:D
詳解:火警自動警報器配線可使用通信或隔離電纜,串接並加終端電阻;數分區可共用一公用線配線。
一般地區之單相110V新設低壓電路,其絕緣電阻最低為
- (A) 0.1MΩ
- (B) 0.2MΩ
- (C) 0.4MΩ
- (D) 10MΩ
正確答案:A
詳解:依官方答案,一般地區單相110V新設低壓電路絕緣電阻最低為0.1MΩ。
如下圖所示為Y-△啟動電路,若電源為3ψ380VAC之電動機容量為15HP,則積熱電驛應選擇何者為宜

- (A) OL.為22A±20%
- (B) OL.為22A± 10%
- (C) OL.為41A±20%
- (D) OL.為41A±10%
正確答案:A
詳解:Y-Δ電路中積熱電驛串於繞組,依官方答案15HP 380V選22A±20%者。
差動式漏電斷路器作為短路保護之啟斷,其啟斷容量在110V或220V50AT以下者,依CNS規定,應不得低於
- (A) 5000A
- (B) 7500A
- (C) 15000A
- (D) 10000A
正確答案:A
詳解:依官方答案,差動式漏電斷路器作短路保護,110V或220V 50AT以下啟斷容量不得低於5000A。
電路供應電燈、電力電熱或混合負載者,其自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過該分路標稱電壓之
- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 3%
- (D) 5%
正確答案:D
詳解:依規定,自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過標稱電壓5%。
周圍溫度50℃使用無熔線開關時,其電流容量約為額定值的
- (A) 100%
- (B) 90%
- (C) 50%
- (D) 20%
正確答案:B
詳解:依官方答案,周圍溫度50℃使用無熔線開關,電流容量約為額定值的90%。
Pt100的意義是指( )時白金線之電阻為100。
- (A) 0℃
- (B) 25℃
- (C) 60℃
- (D) 100℃
正確答案:A
詳解:Pt100表示白金電阻在0℃時之電阻為100Ω。
有關變頻器,下列敘述何者錯誤?
- (A) 接地端子施以第三種接地
- (B) 變頻器輸出端不可連接改善功因用電容器
- (C) 控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生
- (D) 接地端線不可與其它大電流負載共同接地
正確答案:C
詳解:變頻器控制回路用遮蔽線應單點接地,採多重接地反易引入雜訊,故C錯誤。
控制用限時電驛的選用,下列何種考量為優先?
- (A) 設定值精密度
- (B) 價格高低
- (C) 設定值之精確度
- (D) 結構材料
正確答案:C
詳解:選用控制用限時電驛,以設定值的精確度(重複準確)為優先考慮。
2E電驛用於保護馬達之
- (A) 過載
- (B) 逆相、欠相
- (C) 欠相、過載
- (D) 過載、欠相、逆相
正確答案:C
詳解:2E電驛可保護電動機之過載與欠相(斷相)。
程序控制不包含下列敘述的哪一項?
- (A) 屬於開迴路控制
- (B) 需利用出入量控制
- (C) 使用環境條件控制
- (D) 終端控制
正確答案:A
詳解:依官方答案,程序控制不屬於開迴路控制之敘述。
如下圖所示,下列敘述在接地良好情況何者正確?

- (A) B點或C點於電動機未運轉前接地,電動機無法啟動
- (B) 電動機運轉中,C點接地,按OFF按鈕電動機無法停止
- (C) 電動機運轉中,如A點接地,電動機立刻停止
- (D) 電動機運轉中,若B點接地,在控制回路無保護熔絲時,將使CB立即跳脫
正確答案:B
詳解:圖中C點接地使MC線圈經大地與電源形成通路,運轉中按OFF按鈕無法切斷,電動機無法停止。
控制器連接直流輸出入時之雜訊比連接交流輸出入時之雜訊為
- (A) 強
- (B) 弱
- (C) 相近
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:控制器連接直流輸出入的抗雜訊能力較交流輸出入為弱。
一般試驗用電源電路
- (A) 不得與其它動力電路連接
- (B) 沒有任何限制
- (C) 應與動力電路採共同接地點
- (D) 應採用DC電源控制
正確答案:A
詳解:試驗用電源電路不得與其他動力電路連接,避免試驗時影響動力電路及危及安全。
欲使用3/8"之螺栓應鑽多大口徑
- (A) 1/4"
- (B) 7/16"
- (C) 9/32"
- (D) 17/64"
正確答案:B
詳解:依官方答案,3/8吋螺栓所需鑽孔口徑為7/16吋(含餘隙)。
手電鑽的規格依據( )表示之。
- (A) 轉動馬力大小
- (B) 電流安培數
- (C) 夾頭最大直徑
- (D) 電鑽速度
正確答案:C
詳解:手電鑽規格依夾頭可夾持的最大鑽頭直徑表示。
負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
- (A) 電動機之功率因數降低
- (B) 電動機之功率因數提高
- (C) 線路之功率因數提高
- (D) 線路之功率因數降低
正確答案:C
詳解:電感性電動機並聯電容器後,電容器供應無效功率,線路電流降低,線路功率因數提高。
低壓過電流之全容量保護與縱續保護(CASCADE)之不同點,主要因素為
- (A) 啟斷容量
- (B) 排列方式
- (C) 框架容量
- (D) 電流容量
正確答案:A
詳解:全容量保護與縱續保護(CASCADE)的差別在於啟斷容量:後者上游協助啟斷。
電磁開關雖能啟斷過載電流,但
- (A) 不能啟斷短路電流
- (B) 可啟斷短路電流
- (C) 不可啟斷額定電流
- (D) 可以啟斷接地故障電流
正確答案:A
詳解:電磁開關可啟斷過載電流,但啟斷容量有限,不能啟斷短路電流。
保持電驛(Keep Relay)之CC線圈代表
- (A) 控制線圈
- (B) 選擇開關
- (C) 投入線圈
- (D) 跳脫線圈
正確答案:C
詳解:保持電驛的CC線圈為投入線圈(Closing Coil),TC則為跳脫線圈。
電壓切換開關內部接點在切換時是
- (A) 先開後閉
- (B) 先閉後開
- (C) 先開後閉或是先閉後開均可
- (D) 視電表之結構而定
正確答案:A
詳解:電壓切換開關切換時為先開後閉,避免不同相電壓瞬間短路。
保護變壓器內部故障之電驛為
- (A) 差動電驛
- (B) 接地電驛
- (C) 逆相電驛
- (D) 距離電驛
正確答案:A
詳解:差動電驛比較進出電流差,用來保護變壓器內部故障。
3ψ400V,額定啟斷電流10KA之斷路器,其額定啟斷容量為
- (A) 4MVA
- (B) 5.2MVA
- (C) 6.8MVA
- (D) 10MVA
正確答案:C
詳解:依官方答案,額定啟斷容量=√3×400V×10kA≈6.9MVA,約6.8MVA。
單相50KVA、3000V之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培
- (A) 5
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依官方答案,單相50kVA、3000V之變壓器一次額定電流約16.7A,熔絲選30A。
電動機電路最少應具備有
- (A) 過載保護
- (B) 短路保護
- (C) 過載保護及接地保護
- (D) 過載保護及短路保護
正確答案:D
詳解:電動機電路最少應具備過載保護及短路保護。
貫穿3匝時為150/5之比流器其原匝數比為
- (A) 150/5
- (B) 450/5
- (C) 600/5
- (D) 50/5
正確答案:B
詳解:貫穿3匝時原比流比=150×3=450,即450/5。
頻率降下時,電容器阻抗值
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 先增後減
正確答案:A
詳解:電容抗Xc=1/(2πfC),頻率下降則阻抗增加。
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之電壓值,當然會燒損。但加額定電壓以下之電壓值時
- (A) 亦會有燒損之情形
- (B) 絕對不會燒損
- (C) 電流相同
- (D) 主接點燒毀,線圈不會燒損
正確答案:A
詳解:電磁線圈電壓過低時,鐵心吸合不緊,電流增大,線圈仍可能發熱燒損。
如下圖所示,其邏輯式為

- (A) A‧B(C+D)
- (B) A+B(C‧D)
- (C) A‧B‧C‧D
- (D) A+B+C+D
正確答案:A
詳解:圖中A、B串聯,再與C、D並聯後串聯,邏輯式為A‧B‧(C+D)。
可以用來改善工廠或電力系統功率因數的電動機為
- (A) 感應電動機
- (B) 分激電動機
- (C) 串激電動機
- (D) 同步電動機
正確答案:D
詳解:同步電動機過激磁時呈電容性,可供應無效功率,用以改善功率因數。
單相感應電動機,效率最低者為
- (A) 電容啟動式
- (B) 推斥式
- (C) 蔽極式
- (D) 分相式
正確答案:C
詳解:依官方答案,單相感應電動機中蔽極式效率最低。
感應電動機使用50Hz電源,其滿載時之轉速為950rpm,則該電動機之極數為
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:C
詳解:滿載950rpm,同步轉速應略高為1000rpm,P=120×50/1000=6極。
感應電動機的轉子若堵住時,則轉差率S為
- (A) 1
- (B) 0
- (C) 0.5
- (D) ∞
正確答案:A
詳解:轉子堵住時轉速為0,轉差率S=(Ns-0)/Ns=1。
某4極60Hz之三相感應電動機,其滿載時之轉速為1728rpm,則其轉差率為
- (A) 0.01
- (B) 0.02
- (C) 0.03
- (D) 0.04
正確答案:D
詳解:ns=120×60/4=1800rpm,轉差率s=(1800-1728)/1800=0.04。
電流切換開關(AS)切換時,未經過電流表之各相電流電路,在AS內呈現何種狀態?
- (A) 開路狀態
- (B) 短路狀態
- (C) 與金屬面板接通狀態
- (D) 與金屬旋桿接通狀態
正確答案:B
詳解:AS切換時,未經電流表之各相CT二次側在開關內呈短路狀態,避免CT二次側開路。
一般比壓器(PT)二次側之電壓值為何?
- (A) 12V
- (B) 24V
- (C) 110V
- (D) 220V
正確答案:C
詳解:比壓器(PT)二次側額定電壓標準為110V。
1.5級計器其量測誤差為何?
- (A) 全刻度之±1.5%
- (B) 最小刻度之±1.5%
- (C) 全刻度之±15%
- (D) 最小刻度之±15%
正確答案:A
詳解:1.5級計器表示量測誤差為全刻度之±1.5%。
裝配直流電表時,下列注意事項中那一項是錯誤的?
- (A) 注意額定電流值
- (B) 注意準確度之等級
- (C) 注意接線之極性
- (D) 注意變比器之變流比
正確答案:D
詳解:直流電表直接串入電路,不必經變比器,故「注意變比器之變流比」為錯誤事項。
運轉中,擬在既設CT二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
- (A) 將欲更換之電流表拆除
- (B) 將CT二次側接線斷開
- (C) 將CT一次側接線斷開
- (D) 將CT二次側短路
正確答案:D
詳解:更換運轉中CT二次側電流表,最優先應先將CT二次側短路,避免二次側開路產生高壓。
斷路器上的IC值係指下列何者?
- (A) 額定值
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 啟斷容量
正確答案:D
詳解:斷路器上的IC值為啟斷容量(短路啟斷容量)。
變壓器之極性有哪些類?
- (A) 加極性與無極性兩種
- (B) 減極性與無極性兩種
- (C) 加極性與減極性兩種
- (D) 加極性、減極性與無極性三種
正確答案:C
詳解:變壓器極性分為加極性與減極性兩種。
感應電動機的配電線路上裝置電容器的目的為
- (A) 提高馬力數
- (B) 提高轉速
- (C) 改善功率因數
- (D) 改善相間絕緣
正確答案:C
詳解:感應電動機為電感性負載,裝設電容器可補償無效功率,改善功率因數。
低壓電路中欲換裝電容器時,下列那一項操作錯誤?
- (A) 不可在供電狀態下操作
- (B) 停電後即可換裝
- (C) 停電後3分鐘以上才換裝
- (D) 停電後確認電容器完全放電後換裝
正確答案:B
詳解:換裝電容器須先停電並待放電完成,停電後立即換裝有殘餘電荷感電危險,故B錯誤。
有關轉子繞線型電動機與鼠籠型電動機的起動方式,下列敘述何者為誤?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如下圖所示之電路,正常運作電路需作如何修改?

- (A) 將OFF改為a接點
- (B) 將ON改為b接點
- (C) 將X改為b接點
- (D) 將二極體反接
正確答案:D
詳解:圖中二極體正向跨接於線圈X,通電時造成短路;須將二極體反接,作為斷電時反電動勢吸收。
若一次側額定電流值為1000A時,其選用比流器之變流比為何?
- (A) 50/5A
- (B) 100/5A
- (C) 500/5A
- (D) 1000/5A
正確答案:D
詳解:比流器變流比宜使一次額定電流等於負載電流,1000A選1000/5A。
小馬力單相電動機與三相電動機作正逆轉控制時,其配線之差異為何?
- (A) 主電路不同,控制電路相同
- (B) 主電路相同,控制電路不同
- (C) 主電路與控制電路均不同
- (D) 主電路與控制電路均相同
正確答案:A
詳解:單相電動機以對調起動繞組換向,三相則對調兩條電源線,主電路不同;控制電路可相同。
電動機正逆轉控制電路,兩主接觸器串接連鎖接點目的為何?
- (A) 防止過載
- (B) 防止逆轉
- (C) 防止短路
- (D) 防止瞬間斷電跳脫
正確答案:C
詳解:正逆轉兩主接觸器互串對方b接點連鎖,避免同時投入造成電源相間短路。
單相110V1/2HP電動機,若其功率因數為0.75,效率亦為0.75,則其額定電流值為何?
- (A) 6A
- (B) 10A
- (C) 12A
- (D) 15A
正確答案:A
詳解:輸出373W,輸入=373/0.75≈497W,I=497/(110×0.75)≈6A。
配電盤中作為總開關使用之斷路器,其啟斷容量與總開關負載側之故障電流間之關係為何?
- (A) 啟斷容量較大
- (B) 故障電流較大
- (C) 兩者相等
- (D) 兩者間無關
正確答案:A
詳解:總開關斷路器啟斷容量須大於其負載側可能發生的故障電流,才能安全啟斷。
矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)與傳統工業控制開關的比較,下列選項中何者為其優點?
- (A) 使用範圍廣、壽命長
- (B) 可靠度佳、速度快
- (C) 體積小、無噪音
- (D) 不須經常維護及消耗功率低
正確答案:ABCD
詳解:SCR無接點,具壽命長、可靠度佳、速度快、體積小、無噪音、耗電低、免維護等優點。
如左圖所示矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)電路符號,目前常以其來當作開關元件,下列哪些條件下會使SCR導通?

- (A) AK極間加順向電壓,在閘極加入觸發電流
- (B) AK極間所加之順向電壓高於轉態電壓(VBO)(此方式為不正常導通狀態,儘量避免使用)
- (C) 工作溫度高於容許溫度(此方式為不正常導通狀態,儘量避免使用)
- (D) 陽極電壓變動率dv/dt太大時(此方式為不正常導通狀態,儘量避免使用)
正確答案:ABCD
詳解:SCR可由閘極觸發導通,或因順向電壓超過VBO、溫度過高、dv/dt過大而導通,後三者為不正常導通。
矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)在導通以後下列哪些方式可使其截止(turn off)?
- (A) 加一逆向電壓至AK端
- (B) 設法使IAK小於維持電流
- (C) AK極間加順向電壓
- (D) 將陽極電流迴路斷掉
正確答案:ABD
詳解:SCR導通後閘極失控,須施加逆向電壓、使電流低於維持電流或切斷陽極電流迴路才能截止。
有關閘流體的符號與名稱,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BCD
下列哪些為矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)的缺點?
- (A) 無法耐高溫
- (B) 可靠度佳、速度快
- (C) 產生高次諧波,干擾視聽通訊
- (D) 易受衝擊電壓影響造成誤動作
正確答案:ACD
詳解:SCR耐高溫較差、產生高次諧波干擾通訊,且易受突波與dv/dt影響誤動作;可靠度佳是優點。
有關自耦變壓器的優點,下列敘述哪些正確?
- (A) 以小的固有容量可以做大容量之升壓或降壓
- (B) 單一軸心,可節省鐵心及用銅量,較為經濟
- (C) 漏磁電抗較小,電壓調整率佳
- (D) 銅損及鐵損小,效率高
正確答案:ABCD
詳解:自耦變壓器固有容量小、省鐵心與銅、漏磁電抗小、電壓調整率佳,損失小效率高。
有關單相電容起動式感應電動機,下列敘述哪些正確?
- (A) 因為電容器具有電流越前電壓的特性,因此在起動(輔助)繞組串聯適當的電容器,使起動(輔助)繞組的電流越前行駛(主)繞組90°電工角度,來起動運轉
- (B) 其起動轉矩高達滿載轉矩的3~4倍,適合用於高起動轉矩之場合
- (C) 其轉向之變換僅需將行駛(主)繞組或起動(輔助)繞組的兩線端對調即可
- (D) 當轉速到達額定轉速的75%時,由離心開關將行駛(主)繞組切離電源,繼續運轉
正確答案:ABC
詳解:電容起動式輔助繞組串電容使電流越前約90°,起動轉矩高,對調任一繞組兩端即可轉向;離心開關切離的是起動繞組,D錯。
依據CNS規定,配電用變壓器,額定一次側電壓為3300V,下列哪些可為其規定之變壓器全容量分接頭電壓
- (A) 3000V
- (B) 3150V
- (C) 3300V
- (D) 3450V
正確答案:ABCD
詳解:依CNS,一次側額定電壓3300V之配電變壓器,全容量分接頭有3000、3150、3300、3450V。
依據CNS規定,配電用變壓器接線方式規定,下列敘述哪些正確?
- (A) 單相桿上變壓器,二次側線圈須繞成單相二線式或單相三線式用
- (B) 6.6/3.3KV及22.8/11.4KV單相變壓器之一次側線圈須可接為6600V或3300V及22800V或11400V
- (C) 三相桿上及動力用變壓器,如一次側規定為Y接線,中性點不抽出,其二次側應為△接線
- (D) 三相變壓器之相序,若一次側Y型接線,二次側△接線者,一次側電壓領先二次側電壓30°
正確答案:ABCD
詳解:依CNS,單相桿上變壓器二次側繞成單相二線或三線;一次側可接兩種電壓;Y-△時一次側超前30°。
有關感測器,下列敘述哪些正確?
- (A) 感測器是將所檢測出的能量藉電子電路將信號轉換為電氣信號後輸出
- (B) 在工廠中,常以遙測方式作設備溫度高低測定。而常用的溫度感測器的檢測方式大概分為接觸型及非接觸型兩種
- (C) 氣體感測器是用來檢測有毒氣體、可燃性氣體外溢或其他氣體之分析;目前常用的有瓦斯漏氣與煙霧感測器
- (D) 磁性感測器基本上是利用電與磁或光與磁的轉換變化,目前常用有近接感測器、磁簧感測器等
正確答案:ABCD
詳解:感測器將檢測量轉為電氣信號;溫度感測有接觸與非接觸型;氣體、磁性感測器如敘述。
下列敘述哪些正確?
- (A) 在感測電路中,最常出現的雜訊源為外來雜訊與電路中的熱雜訊
- (B) 欲降低感測器雜訊的方式是在電路設計時,須將感測器的遮蔽、接地及濾波等相關電路列入考慮
- (C) 電壓源或電流源常產生感測電路的雜訊,因此若欲避免電壓源產生的雜訊干擾,宜採用電磁(磁板)遮蔽方式;若欲避免電流源產生的雜訊干擾,宜採用靜電(電容)遮蔽方式
- (D) 欲解決感測電路的雜訊,首先是使雜訊干擾訊號降到最低,若再配合雜訊濾波電路,可再降低雜訊干擾
正確答案:ABD
詳解:雜訊來源為外來雜訊與熱雜訊,需遮蔽、接地、濾波;C項電壓源與電流源遮蔽方式說反。
下列敘述哪些正確?
- (A) 光敏電阻、光電晶體等皆屬於光感測器之一
- (B) 光敏電阻是使用硫化鎘(CdS)或硒化鎘(CdSe)製成,硫化鎘所製成的光敏電阻適用於可見光,硒化鎘所製成的光敏電阻適用於紅外線光源
- (C) 光感測器依使用方式,可分為穿透型(一只光發射器,一只光接收器)及反射型(光發射及光接收器同一只),使用有效距離從數毫米至數百毫米
- (D) 使用光感測器時,須考慮其有效距離、信號雜訊比(S/N比)、響應速度、穩定性等
正確答案:ABCD
詳解:光敏電阻與光電晶體屬光感測器;CdS適可見光、CdSe適紅外線;穿透型與反射型須考慮有效距離等。
有關溫度感測器,下列敘述中正確的有哪些?
- (A) 溫度感測器通常是由熱敏電阻或溫度感應裝置(熱電耦)等元件構成
- (B) 接觸型雙金屬片溫度感測器,可做正確的溫度測定,但無法做較遠距離測定
- (C) 熱電耦為溫度感測器的重要元件之一,所以熱電耦受熱時,產生的電壓值與溫度成正比
- (D) 非接觸型輻射溫度感測器,可做遠距離溫度測定,缺點是易受周邊其他因素影響,誤差值較大
正確答案:ABCD
詳解:溫度感測器由熱敏電阻或熱電耦構成;雙金屬片需接觸;輻射型可遠距測溫但誤差較大。
有關紅外線感測器,下列敘述哪些正確?
- (A) 紅外線感測器種類繁多,通常可分為以吸收紅外線能量產生溫度變化進而產生電荷現象的熱型感測器,及以利用半導體的光電效應產生電子感測出電壓的量子型感測器
- (B) 紅外線感測器可應用於防盜系統上,一般可分為主動式紅外線感測器(感測器本身會發射紅外線光束,偵測物體移動)或是被動式紅外線感測器(靠感測物體熱源變化而啟動感測器)
- (C) 被動式紅外線感測器以光發射模組及光接收模組並用,適用於室內外點對點直線距離,例如:室外自動照明燈
- (D) 主動式紅外線感測器適用於密閉式空間內,例如:室內防盜警報器
正確答案:AB
詳解:紅外線感測器分熱型與量子型;防盜用有主動式與被動式;C、D說明與主、被動式內容互換。
下列敘述哪些正確?
- (A) 所謂氣體感測器,就是將空氣中所含有的特定氣體,轉換成可監控或計算的電源信號之元件
- (B) 氣體感測器使用前應先預熱2~7天,並應存放於密封袋內,其內部應存放有正常的清潔空氣
- (C) 目前市面上氣體感測器種類繁多,其中固態電解質氣體感測器由於導電率高、靈敏度與選擇性較好,目前廣泛應用於環保、汽車工業等領域
- (D) 安裝氣體感測器時,應先將電路板所有零件組裝完成,等到助焊劑乾燥後,再安裝感測器,感測器焊接時焊錫宜採用鉛錫銅合金
正確答案:ABCD
詳解:氣體感測器需預熱、密封保存、焊接時最後安裝,固態電解質型靈敏度佳,故四項皆正確。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) 使用齊納二極體作穩壓使用時,應與電源串接及與負載並接
- (B) 就場效電晶體(FET)的特性而言,僅能作電壓放大而不能作電流放大
- (C) 數只不同耐壓值之電容器串聯後,其總耐壓值為串聯電路中各電容器耐壓值之和
- (D) 利用TRIAC來控制馬達,通常在TRIAC串連一電阻器和電容器之電路,其目的在於防止TRIAC被擊穿
正確答案:AD
詳解:齊納二極體穩壓應與負載並聯並串接電阻;TRIAC串接RC是為抑制dv/dt防止誤觸發,非防擊穿,A、D錯。
下列敘述哪些正確?
- (A) 在溫度控制中,感測元件如採用測溫電阻,一般常有三條引線,其中一條是用做距離(內阻)補償用
- (B) 非接觸型溫度計,是利用幅射波的波長量測
- (C) LED是靠外界的光,使其透過或反射而發亮,LCD本身可發光
- (D) 避雷針之尖端曲率半徑最小處,電荷密度最高
正確答案:ABD
詳解:測溫電阻三線式用於補償引線電阻;非接觸測溫利用輻射波長;尖端放電使電荷密度最高。
下列敘述哪些正確?
- (A) 使用氣壓控制的優點為控制容易,定位性好,安全性優良
- (B) 高壓空氣壓縮機,不同壓力階段之輸出管線均應設有壓力表及安全閥
- (C) 螺旋式壓縮機耗電量較低,為一般冷氣最常使用
- (D) 氣壓迴路所使用之過濾器的濾蕊,如為金屬燒結製品,當污髒時,可拆下用煤油清洗
正確答案:BCD
詳解:氣壓控制安全性佳;高壓壓縮機各階段應設壓力表與安全閥;螺旋式壓縮機耗電量低;金屬燒結濾蕊可清洗。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) 控制裝置間訊號傳輸線及直流控制訊號線,其電纜或導線管槽外層必需有接地之隔離屏障
- (B) 控制器之箱匣接地必要時可以用導線短接至其電源之地線端上
- (C) 控制回路中之栓型保險絲其作用為過載保護
- (D) 控制系統中,可利用集合指示燈組成流程表作為監控之用
正確答案:BC
詳解:控制器箱匣接地不可用導線短接電源地線,保險絲作用為短路保護,不是過載保護,故B、C錯。
有關氣壓符號(如選項圖示),下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
有關變壓器的試驗,下列敘述哪些正確?
- (A) 絕緣油耐壓試驗:其目的在檢測絕緣油在未劣化的情況下,其所能承受的最高電壓
- (B) 絕緣耐壓試驗:其目的在測試高、低壓繞組及鐵心間之絕緣耐壓程度
- (C) 感應電壓試驗:其目的在測試繞組內層與層之間或每層內匝與匝之間的絕緣耐壓
- (D) 衝擊電壓試驗:其目的在測試變壓器受雷擊時所能承受的突波電壓
正確答案:ABCD
詳解:絕緣油耐壓、絕緣耐壓、感應電壓與衝擊電壓試驗,目的皆如敘述。
有關比壓器,下列敘述哪些正確?
- (A) 比壓器簡稱PT,其將一次側的高壓變成二次的低壓,供儀表量測或保護控制使用
- (B) 比壓器二次側額定電壓為110V
- (C) 為防止比壓器感電危險,在低壓側必須接地
- (D) 比壓器的低壓側不可短路,否則將產生極大的短路電流
正確答案:ABCD
詳解:比壓器將高壓變低壓供量測保護,二次額定110V,低壓側須接地且不可短路。
有關比流器,下列敘述哪些正確?
- (A) 比流器簡稱CT,其作用乃將一次側的大電流變成二次的小電流
- (B) 比流器依構造不同,可分為繞線式、貫穿式、套管式等,其二次側額定電流為5A
- (C) 比流器的二次側不得開路,否則將感應高電壓造成危險
- (D) 比流器因激磁電流小,所以必須使用高導磁係數之磁性材料
正確答案:ABCD
詳解:比流器將大電流變小電流,二次額定5A,二次側不可開路,且須用高導磁材料以減小激磁電流。
有關單相電源,下列敘述哪些正確?
- (A) 單相二線式(1ψ2W)是指該電源有兩條外接線,一為火線,一為地線
- (B) 單相三線式(1ψ3W)是指該電源可提供兩組110V電源及一組220V電源
- (C) 當使用相同線徑的導線,在相同的距離內傳送一樣的功率時,單相二線式(1ψ2W)的線路壓降是單相三線式(1ψ3W)的一半
- (D) 單相三線式(1ψ3W)兩端負載不平衡時,中性線須加裝過載保護裝置,以防止負載燒毀
正確答案:AB
詳解:1ψ2W為火線與中性線(接地線);1ψ3W可提供兩組110V與一組220V;C、D敘述不正確。
下列敘述哪些正確?
- (A) 無熔線開關跳脫方式通常可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種
- (B) 電動機短路保護用無熔線開關跳脫方式以電磁式為最多
- (C) 低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V以上600V以下,如裝有接地顯示器者,可以不接地
- (D) 故障警示器的聲響太吵,在確認故障後得予切離
正確答案:ABCD
詳解:無熔線開關跳脫有熱動、電磁及熱動電磁式;短路保護以電磁式最多;其餘為規定敘述。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) COMOS IC在電路中不用之輸出端不可空接,必需接地或接至正電源,以免受雜訊干擾
- (B) TRIAC可以讓交流的正負兩方向導通,且對正向或負向的閘極信號都有控制作用,而SCR則無
- (C) SCR的閘極(G)與陰極(K)間若加上5V以上之電壓,SCR會受損,改善之道可在陽極(A)上串聯二極體
- (D) TTL構造的IC,可接電源由3V至15V均可,而CMOS則為5V
正確答案:CD
詳解:SCR閘極反向電壓不可過大,可串接二極體保護;TTL供電為5V,CMOS則為3~15V,故C、D錯。
下列敘述哪些正確?
- (A) 油壓與氣壓管路的區別為前者是密閉系統,後者是開放系統
- (B) 氣壓迴路中常將過濾器、減壓閥及潤油器組成一固定單元,俗稱三點組合
- (C) 控制氣壓或油壓之電磁閥,唯一讓其動作的方法是在線圈上通以額定電壓
- (D) 中間固定式氣壓缸在裝置上,其左右活動的範圍比尾端固定型大
正確答案:ABC
詳解:油壓為密閉系統,氣壓為開放系統;三點組合為過濾器、減壓閥、潤油器;電磁閥通額定電壓才動作。
量測電機或機械之轉軸輸出動力,須使用下列哪些器具?
- (A) 電壓錶、電流表
- (B) 扭力計
- (C) 轉速計
- (D) 壓力計
正確答案:ABC
詳解:量測輸出動力需量測電壓電流(輸入)、扭力與轉速,以算出機械輸出功率。
有關3E電驛,下列敘述哪些正確?
- (A) 可作短路保護
- (B) 可作欠相保護
- (C) 可作過載保護
- (D) 可作逆相保護
正確答案:BCD
詳解:3E電驛可作過載、欠相及逆相保護,不能作短路保護。
於配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因為
- (A) 可增加電流容量
- (B) 可獲得良好的散熱效果
- (C) 安裝費用較為便宜
- (D) 減輕集膚效應
正確答案:ABD
詳解:導線並聯可增加電流容量、改善散熱並減輕集膚效應。
有關閉迴路控制的反饋信號,下列敘述哪些正確?
- (A) 為伺服信號
- (B) 為數位信號
- (C) 該信號之配線必要時可與動力線交雜在一起
- (D) 伺服信號較數位信號容易控制
正確答案:AB
詳解:閉迴路反饋信號為伺服信號或數位信號;其配線不可與動力線交雜,以免受雜訊干擾。
游標卡尺
- (A) 能測量工作物的直徑
- (B) 能測量工作物的外徑
- (C) 內外徑均能測量
- (D) 只能測量工作物的外徑,不能測內徑
正確答案:ABC
詳解:游標卡尺可測量工作物之外徑、內徑及深度,故能測量直徑。
有關漏電斷路器,下列敘述哪些正確?
- (A) 需OFF時,可按下試驗按鈕
- (B) 需選用合適電壓值之漏電斷路器
- (C) 3P之漏電斷路器不可混用在3ψ 3W及1ψ3W電源系統上
- (D) 臨時用電之末端開關應使用漏電斷路器
正確答案:BCD
詳解:漏電斷路器應選合適電壓、3P型不可混用於不同系統,臨時用電末端開關應用漏電斷路器;試驗按鈕用來測試動作。
檢查及故障排除
使用隔離開關之目的在於
- (A) 自動啟斷負載電流
- (B) 手動啟斷負載電流
- (C) 無載時啟斷電路
- (D) 緊急時啟斷電流
正確答案:C
詳解:隔離開關無啟斷電流能力,用於無負載時啟斷電路。
有關高壓開關,下列敘述何者錯誤?
- (A) 其接點均為密閉型,以策安全
- (B) 固定時應注意安全距離
- (C) 嚴守操作順序
- (D) 具有消弧裝置者,可在有載情況下操作
正確答案:A
詳解:高壓開關接點多為開放型,使人可確認斷開位置,故「均為密閉型」錯誤。
機械式延時性過電流保護電驛,使用在高壓受電盤時
- (A) 不必加裝瞬時跳脫裝置
- (B) 可同時作跳脫電流多重設定
- (C) 可作系統之欠相保護
- (D) 安裝在轉動盤面須作水平配置
正確答案:D
詳解:機械式延時過電流電驛安裝在轉動盤面須水平配置,使轉盤動作正確。
依IEC標準CT之標示如下,對保護之檢出而言何者較優
- (A) 5P5
- (B) 5P10
- (C) 5P20
- (D) 10P10
正確答案:C
詳解:5P20表示20倍過電流時誤差仍在5%內,保護檢出性能較5P5、5P10優。
屋內型高壓受配電設備( )裝設避雷器。
- (A) 必需
- (B) 不必
- (C) 任意
- (D) 視現場環境之需要
正確答案:A
詳解:依官方答案,屋內型高壓受配電設備必需裝設避雷器。
以某SCR控制一50Ω負載,電源為AC 100V 60Hz,則其平均功率可控制的範圍為
- (A) 0~200W
- (B) 0~100W
- (C) 50~100W
- (D) 0~25W
正確答案:B
詳解:SCR半波控制,平均功率範圍為0至最大100W:(100²/50)×1/2=100W。
欲使導電之SCR截止,下列何種方法無效?
- (A) A-K間加逆向電壓
- (B) 閘極加負電壓
- (C) 陽極電流低於Ih
- (D) 除去電源
正確答案:B
詳解:SCR導通後閘極失控,閘極加負電壓無法使其截止。
配電箱內儀表、信號燈及其他附有電壓線圈之設備,其控制電路之過電流保護裝置所選定的額定值為多少?
- (A) 不得低於15A
- (B) 不得超過15A
- (C) 不得低於20A
- (D) 不得超過50A
正確答案:B
詳解:依官方答案,儀表、信號燈等附電壓線圈設備之控制電路過電流保護額定不得超過15A。
防止SCR閘極誤觸發的方法為
- (A) 在G-K間並聯小容量電容器
- (B) 在G- K間並聯10KΩ以下電阻器
- (C) 在陽極加上-2~-5V之逆向電壓
- (D) 在閘極上加2~5V之順向電壓
正確答案:A
詳解:在G-K間並聯小容量電容器可旁路雜訊,防止SCR閘極誤觸發。
以三用電表測試SCS時,下列何敘述為誤
- (A) A和GA間猶如二極體
- (B) GK和GA間猶如二極體
- (C) GK和K間猶如二極體
- (D) A與GA短路時A與K相通
正確答案:D
詳解:SCS的A與GA短路時,A與K之間不一定相通,故D敘述有誤。
同一線徑時若採用三相380V配電,其線路損失為三相220V配電時之多少倍?
- (A) 4倍
- (B) 3倍
- (C) 1/4倍
- (D) 1/3倍
正確答案:D
詳解:輸送相同功率,電壓380V約為220V之√3倍,電流為1/√3,損失與電流平方成正比,為1/3倍。
引導式止回閥未加引導壓力時
- (A) 逆向可通
- (B) 逆向不可通
- (C) 雙向均不通
- (D) 雙向均可通
正確答案:B
有關氣壓缸的動作速度調整,下列敘述何者正確?
- (A) 活塞前進時的行程端所受之衝擊力小於復歸時
- (B) 活塞移動速度要分前進方向與復歸方向,個別調整處理
- (C) 活塞前進時的行程端所受之衝擊力與復歸時相同
- (D) 活塞移動速率均由單一控制閥來控制其前進方向與復歸方向
正確答案:B
詳解:氣壓缸前進與復歸速度須分別調整,故行程端衝擊力亦不相同。
油壓元件較不易故障的主要原因為
- (A) 體積小但能輸出大能力
- (B) 設計較佳
- (C) 使用材料較為耐用
- (D) 使用時隨時處於潤滑狀態
正確答案:D
詳解:油壓元件使用時隨時處於潤滑狀態,磨耗小,故較不易故障。
油氣壓迴路中,若使用中位全閉式三位置方向閥,則
- (A) 方向閥轉換時振動小
- (B) 致動器能作短時間停止動作
- (C) 致動器能作長時間停止動作
- (D) 氣缸能作瞬間滑動
正確答案:C
詳解:中位全閉式三位置方向閥使致動器可長時間停止在任一位置。
有關程序控制,下列敘述何者錯誤?
- (A) 屬於開迴路控制
- (B) 需利用出入量控制
- (C) 使用環境條件控制
- (D) 終端控制
正確答案:A
詳解:程序控制屬閉迴路(含反饋)控制,不是開迴路控制。
在程序控制中之反饋控制系統是
- (A) 信號的傳遞為雙向性
- (B) 通常為負反饋系統
- (C) 信號的傳遞為多向性
- (D) 為開迴路系統
正確答案:B
詳解:程序控制之反饋系統通常為負反饋系統,使輸出趨近設定值。
有關程序控制系統的檢修,下列敘述何者錯誤?
- (A) 由故障點開始查
- (B) 檢修完後,應先作該故障部份的單元試車
- (C) 故障點檢修完畢後,即行系統整體試車
- (D) 系統故障時,各控制元件以處於OFF位置居多
正確答案:C
詳解:故障點檢修後應先單元試車,確認無誤後再整體試車,不可直接整體試車。
有關程序控制的反饋信號,下列敘述何者錯誤?
- (A) 為伺服信號
- (B) 為數位信號
- (C) 該信號之配線必要時可與動力線交雜在一起
- (D) 數位信號較伺服信號容易控制
正確答案:C
詳解:反饋信號配線不可與動力線交雜,以免雜訊干擾。
程序控制系統的感測器故障時,下列敘述何者錯誤?
- (A) 不可立即拆除待料更新
- (B) 可立即拆除待料更新
- (C) 需注意該感測器控制對象
- (D) 其控制負載以安全為原則
正確答案:B
詳解:感測器故障時不可立即拆除,應注意其控制對象並以安全為原則處理。
某臨時負載額定電壓為220V,其運轉中若測得電壓為205V,下列敘述何者錯誤?
- (A) 電源電壓下降
- (B) 切斷負載後,測其電壓可能為220V
- (C) 該負載可能短路
- (D) 該負載之配線長度過長
正確答案:C
詳解:臨時負載電壓低於額定,可能是電源電壓降、配線過長;短路時電壓會幾乎為零,故C錯誤。
下列有關高壓器具的操作順序何者為正確?
- (A) 接近負載之開關先投入
- (B) 接近電源測之開關先斷開
- (C) 有消弧設備之開關可在有負載情況下操作
- (D) 無消弧設備之開關在送電後投入
正確答案:C
詳解:有消弧設備的開關可在有負載情況下操作;無消弧者須在無負載時操作。
檢修22.8KV變電站時,不必
- (A) 啟斷22.8KV電源
- (B) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
- (C) 將所有保護電驛手動跳脫
- (D) 將低壓側之開關切離
正確答案:C
詳解:檢修變電站須啟斷電源、短路接地及切離低壓側;不必將所有保護電驛手動跳脫。
某用戶其由兩電力系統供電,則兩系統之接地線
- (A) 絕不可共用
- (B) 應與設備接地共用
- (C) 兩地線與設備接地同電位
- (D) 兩地線間可能具有電位差
正確答案:D
詳解:兩電力系統的接地線之間可能存在電位差,故不宜共用。
電擊昏迷者之嘴唇、舌及指甲發紫時,乃顯示其缺乏
- (A) 氧氣
- (B) 水份
- (C) 白血球
- (D) 紅血球
正確答案:A
詳解:電擊昏迷者嘴唇、舌及指甲發紫,表示缺氧,應立即施救。
比流器之極性連接錯誤可能導致
- (A) 電流表燒毀
- (B) 過載電流加大
- (C) 保護電驛誤動作
- (D) 過載瞬時跳脫電流加大
正確答案:C
詳解:CT極性接錯會使差動或方向性保護電驛的電流方向判斷錯誤,造成誤動作。
電動機之運轉因數係指在容許溫度內可連續運轉之
- (A) 最大損失功率
- (B) 最大輸出功率
- (C) 最長時間
- (D) 最高效率
正確答案:B
詳解:依官方答案,電動機運轉因數指在容許溫度內可連續運轉的最大輸出功率。
雙鼠籠型感應電動機之特性為
- (A) 高啟動電流,低啟動轉矩
- (B) 高啟動轉矩,低啟動電流
- (C) 高啟動轉矩,高啟動電流
- (D) 低啟動轉矩,低啟動電流
正確答案:B
詳解:雙鼠籠型電動機起動時電流集中外層高電阻籠,故有高起動轉矩、低起動電流。
某3ψ 220V 30HP電動機,其效率為0.85,當線路功率因數為0.85時,其測得之滿載電流應為
- (A) 109A
- (B) 81A
- (C) 90A
- (D) 100A
正確答案:B
詳解:I=30×746/(√3×220×0.85×0.85)≈81A。
針對某3ψ 220V 10HP感應電動機,線路功率因數為0.9,下列何敘述為誤
- (A) 使用夾式電表,測其電流時,應將檔位置於25A檔
- (B) 該電動機滿載輸出功率為7460W
- (C) 該電動機輸入功率為8288VA
- (D) 該電動機可能輸出功率為6714W
正確答案:A
詳解:10HP輸出7460W,電流約27A,超過25A檔位,量測應選更高檔位,故A敘述錯誤。
PT為6600V/110V,CT為100A/5A,電功率(KW)表之刻度範圍何者較為適當
- (A) 0~1200KW
- (B) 0~1600KW
- (C) 0~800KW
- (D) 0~1800KW
正確答案:A
詳解:滿載功率=√3×6600×100≈1143kW,故刻度選0~1200kW最適當。
如下圖所示,當轉動AS時,電流值會改變的電流表為

- (A) A1,A3
- (B) A3,A4
- (C) A6,A4
- (D) A5,A4
正確答案:C
詳解:圖中A6與A4串在AS輸出端,轉動AS切換相別時,其電流值隨之改變;A1~A3固定量測各相。
某高壓受電盤上裝有電壓表、電流表、功因表、瓦特表,則可由上列表計得知
- (A) 需量因數
- (B) 參差因數
- (C) 無效功率
- (D) 電源頻率
正確答案:C
詳解:由功因表及電壓、電流、瓦特表可得視在與有效功率,進而算出無效功率。
低電壓保護電驛不能作下列那一項之保護檢出?
- (A) 停電
- (B) 系統電壓不足
- (C) 電動機欠相
- (D) 閃爍電壓
正確答案:D
詳解:低電壓保護電驛可檢出停電、電壓不足及欠相;閃爍電壓為短暫波動,不適用。
如下圖所示,若使用電壓表及電流表來測量負載之電功率時,引起誤差之主要原因為

- (A) A圖為電壓表所消耗的功率
- (B) B圖為電壓表所消耗的功率
- (C) A、B圖均為電壓表所消耗之功率
- (D) A、B圖均為電流表所消耗的功率
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖中兩種接法之量測誤差皆與電流表所消耗的功率有關。
有關漏電斷路器,下列敘述何者錯誤?
- (A) 需OFF時,可按下跳脫按鈕或試驗按鈕
- (B) 需選用合適電壓值之漏電斷路器
- (C) 3P之漏電斷路器不可混用在3ψ3W及1ψ3W電源系統上
- (D) 臨時用電之末端開關應使用漏電斷路器
正確答案:A
詳解:漏電斷路器試驗按鈕用於測試動作,不是用來操作OFF;其餘為正確使用規定。
為控制用電量以免受罰,下列何種方式可以解決?( )檢測之。
- (A) 加裝最大需量電力計
- (B) 加裝過電流電驛
- (C) 加裝瓦時計
- (D) 加裝3E電驛
正確答案:A
詳解:為控制用電量,須加裝最大需量電力計監視需量,以免超約被罰。
低壓控制盤內底板之接地點、箱外接地點、箱門之接地點及箱體之接地點,此四點間之連線順序,下列何者較為合理
- (A) 箱外→底板→箱體→箱門
- (B) 箱外→箱體→底板→箱門
- (C) 箱外→底板→箱門→箱體
- (D) 箱外→箱體→箱門→底板
正確答案:B
詳解:依官方答案,接地連線順序為箱外→箱體→底板→箱門,較為合理。
配電盤中,當電源頻率表之指示值下降時,則電動機之電流將會
- (A) 下降
- (B) 不變
- (C) 上昇
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:依官方答案,頻率下降時電動機電流下降。
使用低壓限流熔絲時
- (A) 在短路啟斷時,不可限流啟斷
- (B) 可用於對高故障電流之幹線保護
- (C) 在過載時,可作啟斷
- (D) 兼具短路保護及過載保護
正確答案:B
詳解:限流熔絲可在短路時限流啟斷,適用於高故障電流幹線保護,不兼作過載保護。
6.6KV受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70MVA時,裝設受電用斷路器應選用之最小額定啟斷電流為
- (A) 2KA
- (B) 4KA
- (C) 8KA
- (D) 12KA
正確答案:C
詳解:短路電流=70MVA/(√3×6.6kV)≈6.1kA,故斷路器選用8kA。
斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之
- (A) 跳脫電流
- (B) 框架電流
- (C) 啟斷容量(MVA)
- (D) 過載電流
正確答案:C
詳解:斷路器低於最低額定運轉電壓使用時,其啟斷容量(MVA)將減少。
有能力啟斷正常的負載電流,而不能啟斷故障電流者為
- (A) LBS
- (B) OCB
- (C) VCB
- (D) PF
正確答案:A
詳解:負載啟斷開關(LBS)可啟斷負載電流,不能啟斷故障電流。
下列敘述何者錯誤?
- (A) 油斷路器之消弧能力與故障電流大小無關
- (B) 空氣斷路器之消弧能力與故障電流大小無關
- (C) 匯流排佈置方式與供電之可靠性有關
- (D) 匯流排之佈置方式與供電安全有關
正確答案:A
詳解:油斷路器的消弧能力隨故障電流大小而變,故「與故障電流無關」錯誤。
有關熔絲鏈之特性,下列敘述何者錯誤?
- (A) 熔絲鏈套管不一定由特定角度投入
- (B) 熔絲筒之強度,在沒有保養情況下應能啟斷5次以上
- (C) 引線僅能由水平方向連接
- (D) 操作時需使用高壓鉤棒
正確答案:C
詳解:熔絲鏈引線可由水平、垂直等方向連接,不限水平,故C錯誤。
某變壓器無載時電壓比為20.5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為
- (A) 2.5%
- (B) 3.0%
- (C) 3.5%
- (D) 4%
正確答案:A
詳解:電壓變動率=(20.5-20)/20=2.5%。
原為Δ-Δ接法之變壓器,若改成V-V接法時,其容量減為原來之
- (A) 42%
- (B) 58%
- (C) 70.7%
- (D) 86.6%
正確答案:B
詳解:Δ-Δ改V-V後容量為原來的1/√3≈57.7%,約58%。
變壓器上標示OA 10000KVA,FA 12000KVA表示
- (A) 該變壓器總容量為22000KVA
- (B) 該變壓器在風冷時容量為12000KVA
- (C) 該變壓器自然油冷卻情況下為2000KVA
- (D) 在變壓器強制冷卻使用時之容量為10000KVA
正確答案:B
詳解:OA為自然油冷容量10000kVA,FA為風冷時容量12000kVA。
某變壓器外表上漆有6.6~50之字樣,其代表
- (A) 該變壓器之出廠代號
- (B) 該變壓器之額定電壓及額定容量
- (C) 該變壓器之極數及極性
- (D) 該變壓器之溫升及額定電流值
正確答案:B
詳解:變壓器標示6.6~50,表示額定電壓6.6kV、額定容量50kVA。
變壓器一次側分接頭為7.2KV,6.9KV,6.6KV,6.3KV,現用接頭為7.2KV/110V,二次側實測電壓為105V,如欲獲得120V之低壓時,一次側接頭應調至
- (A) 6.6KV
- (B) 6.9KV
- (C) 不變
- (D) 6.3KV
正確答案:D
詳解:二次欲由105V升至120V,須減一次匝數:7200×105/120=6300V。
A種絕緣物之最高容許溫度[℃]為
- (A) 95
- (B) 105
- (C) 120
- (D) 180
正確答案:B
詳解:依絕緣等級,A種絕緣物最高容許溫度為105℃。
感應電動機若負載增加,則其轉差率將
- (A) 變小
- (B) 變大
- (C) 不變
- (D) 可能變大,可能變小
正確答案:B
詳解:感應電動機負載增加,轉速下降,轉差率變大。
CT超過負擔時,所連接之電流表指示值,比正確指示值
- (A) 增大
- (B) 減小
- (C) 不變
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:CT二次超過額定負擔會使鐵心飽和,二次電流不足,電流表指示偏小。
避雷器接地線截面積不得小於
- (A) 5.5mm²
- (B) 8mm²
- (C) 14mm²
- (D) 22mm²
正確答案:C
詳解:依官方答案,避雷器接地線截面積不得小於14平方毫米。
若額定頻率為50Hz之感應電動機,今接於60Hz之電源使用,則
- (A) 速率增加20%
- (B) 轉差率增大致過熱
- (C) 無變化
- (D) 功率因素低落
正確答案:A
詳解:轉速與頻率成正比,50Hz 改接 60Hz 轉速約增加 20%。
檢查配電盤內之配線應特別注意接地線的線徑和顏色,依CNS接地線應使用
- (A) 紅色
- (B) 白色
- (C) 藍色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:依CNS,接地線應使用綠色(或綠色加黃條紋)以資識別。
下列何者為變壓器必須考慮極性的時機?
- (A) 單相變壓器作屋外使用時
- (B) 單相變壓器作屋內使用時
- (C) 單相變壓器三相結線時
- (D) 單相變壓做降壓使用時
正確答案:C
詳解:單相變壓器三相結線(如Δ、Y)時,須確認極性,否則造成環流或相位錯誤。
電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數COSθ=1.0,只將電容量增加,則
- (A) 功率因數增大
- (B) 功率因數減小
- (C) 功率因數不變
- (D) 功率因數大於1.0
正確答案:B
詳解:功因為1.0時再增加電容,電路變為電容性,功率因數反而降低。
額定電壓為7.2KV之斷路器(CB),用於3KV之電路時,其啟斷容量(MVA表示)
- (A) 顯著增加
- (B) 稍微增加
- (C) 不變
- (D) 減少
正確答案:D
詳解:斷路器額定電壓7.2kV用於較低3kV電路時,啟斷容量(MVA)減少。
安裝熔絲鏈開關時,熔絲筒與水平線以何種角度較宜
- (A) 成60°角
- (B) 成90°角
- (C) 水平
- (D) 以任何角度均可
正確答案:A
詳解:依官方答案,熔絲筒與水平線成60°角安裝,熔斷時便於熔絲筒落下。
某12KW之負載,經加上7kVAR的電容器後,功率因數由0.6提高至0.8滯後,其原負載之視在功率為
- (A) 16KVA
- (B) 20KVA
- (C) 24KVA
- (D) 30KVA
正確答案:B
詳解:視在功率S=P/cosθ=12/0.6=20kVA。
需要精密定位及特殊加減速的場合,多採用
- (A) 感應馬達
- (B) 同步馬達
- (C) 伺服馬達
- (D) 步進馬達
正確答案:C
詳解:伺服馬達可精密定位並適於特殊加減速,常用於精密控制。
容易做成無段變速的變速裝置是
- (A) 電子式
- (B) 電動機式
- (C) 油壓式
- (D) 機械式
正確答案:C
詳解:油壓式傳動容易做成無段變速。
容易做到限制作用力防止過載的裝置是
- (A) 電子式
- (B) 電動機式
- (C) 油壓式
- (D) 機械式
正確答案:C
詳解:油壓系統可用溢流閥限制壓力,容易限制作用力,防止過載。
在測試系統中,能將外界狀態轉換為電的訊號的裝置是?
- (A) 控制器
- (B) 致動器
- (C) 開關
- (D) 轉換器
正確答案:D
詳解:能將外界狀態(物理量)轉換為電訊號的裝置為轉換器(感測器)。
自動化機械中,能將電能轉換為機械動力的裝置是
- (A) 控制器
- (B) 致動器
- (C) 變速箱
- (D) 機構
正確答案:B
詳解:致動器將電能轉換為機械動力,如電動機、電磁閥、油壓缸。
用於測量無效功率的電表為
- (A) KW
- (B) KVAR
- (C) KVA
- (D) KWR
正確答案:B
詳解:測量無效功率的電表單位為kVAR,即無效功率表。
無熔絲開關標示100AF50AT,則其連續額定電流為( )安培。
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:A
詳解:100AF表示框架容量100A,50AT表示跳脫額定(連續額定電流)50A。
配電盤上的功率因數計屬於
- (A) 指示型
- (B) 積算型
- (C) 檢測型
- (D) 記錄型
正確答案:A
詳解:配電盤上功率因數計是隨時指示當前功因,屬指示型儀表。
高壓受電設備中,用得最多的保護電驛為
- (A) 低電壓電驛
- (B) 3E電驛
- (C) 過電流電驛
- (D) 過壓電驛
正確答案:C
詳解:高壓受電設備最常用的保護電驛為過電流電驛。
當機械外罩或開關控制箱打開時,則電路會切斷,運轉的機械會停止,是因為有
- (A) 鎖定控制
- (B) 連鎖控制
- (C) 連動控制
- (D) 護罩控制
正確答案:B
詳解:機械外罩或控制箱打開即切斷電路者,屬連鎖控制,以保護人員安全。
用於檢測是否有人員進出之感測器為
- (A) 穿透式光電開關
- (B) 反射式光電開關
- (C) 電容式近接開關
- (D) 電磁式近接開關
正確答案:A
詳解:檢測人員進出常用穿透式光電開關,人員遮斷光束即可感測。
將直流電力變成交流電力的裝置為
- (A) 整流器
- (B) 整壓器
- (C) 變流器
- (D) 變壓器
正確答案:C
詳解:將直流電變成交流電的裝置為變流器(逆變器)。
定馬力之電動機,其輸出轉矩與轉速的關係為
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 成平方比
- (D) 成立方比
正確答案:B
詳解:定馬力時P=Tω為定值,轉矩與轉速成反比。
為了消除逆向脈衝,常常在直流繼電器兩端並聯
- (A) 電容器
- (B) 電阻器
- (C) 電感器
- (D) 二極體
正確答案:D
詳解:直流繼電器線圈兩端並聯二極體,可吸收斷電時的反電動勢(逆向脈衝)。
量測電機或機械之轉軸輸出動力,下列何種器具用不到?
- (A) 扭力計
- (B) 壓力計
- (C) 轉速計
- (D) 顯示儀錶
正確答案:B
詳解:量測轉軸輸出需扭力計、轉速計及顯示儀表,壓力計用不到。
人機介面(HMI)最常應用之軟體規劃技能為
- (A) 取代傳統之輸出與輸入控制面板設施
- (B) 取代PLC軟體編輯
- (C) 顯示PLC內部元件之相關數據
- (D) 顯示PLC內部元件之動作狀態
正確答案:ABCD
詳解:HMI可取代輸出入控制面板,並顯示PLC內部元件數據及動作狀態,不取代PLC程式編輯。
如下圖所示,就PLC邏輯電路而言,當PLC送電後

- (A) 當X1動作則Y1動作
- (B) 先讓X1動作後再使X2動作,則僅有Y1動作
- (C) 先讓X1動作後再使X2動作,則Y1及Y2均動作
- (D) 先讓X1動作後再使X2及X3動作,則Y1、Y2及Y3均動作
正確答案:AB
詳解:圖為選擇分支,依X1最先成立之條件選擇走向;X1動作時Y1動作,之後X2不再引起Y2、Y3。
如下圖所示之PLC邏輯電路,下列敘述哪些錯誤?

- (A) 當PLC通電後按PB1,則Y1及Y2動作
- (B) 當PLC通電後按PB1,則僅有Y1動作
- (C) 當PLC通電後按PB2,則Y1及Y3均動作
- (D) 當PLC通電後按PB1及PB2,則Y1、Y2及Y3均動作
正確答案:ACD
詳解:圖中右側分支無轉移條件,通電後即Y1動作,僅Y1動作;故A、C、D說法錯誤。
如下圖所示,就PLC邏輯電路而言,當PLC送電後

- (A) 先讓X1動作後再使X2動作,則僅有Y1動作
- (B) 先讓X1動作後再使X2動作,則Y1及Y2均動作
- (C) 先讓X2動作後再使X1動作,則Y1及Y2均動作
- (D) 先讓X1動作後再依序使X2及X3動作,則僅有Y1動作
正確答案:BC
詳解:依官方答案,圖中X1、X2依序動作使Y1及Y2均動作,X2先動作再X1亦同。
配電變壓器之二次側低壓線或中性線施作接地的目的為
- (A) 提高該變壓器之耐壓值
- (B) 穩定低壓線對地之電壓
- (C) 限制線路對地之電位升高
- (D) 可檢出一次高壓側之接地現象
正確答案:BC
詳解:變壓器二次側中性線接地可穩定低壓線對地電壓,並限制線路對地電位升高。
當系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地極,此種共同接地方式之優點為
- (A) 綜合接地電阻較低
- (B) 提高接地之可靠性
- (C) 減少接地總數節省工程成本
- (D) 接地事故發生時接地電流較大,可使過電流接地電驛動作以便切斷電路
正確答案:ABCD
詳解:系統與設備共同接地可降低接地電阻、提高可靠性、減少接地數量,且接地事故電流大,利於電驛動作。
配電系統產生過電流最顯著的原因有
- (A) 過載
- (B) 短路
- (C) 漏電
- (D) 系統電壓不平衡
正確答案:ABC
詳解:配電系統過電流主要原因為過載、短路及漏電(接地故障);系統電壓不平衡不是主因。
積熱型熔斷器及積熱電驛,用於控制系統中應注意的事項為
- (A) 積熱電驛之跳脫值為可調式,其調整範圍為50%~500%
- (B) 不得作為線路之短路保護
- (C) 為延時型的過電流保護裝置
- (D) 積熱型過電流保護裝置具有瞬時跳脫接點
正確答案:BC
詳解:積熱型保護為延時型,不得作短路保護;跳脫值非50%~500%範圍,也無瞬時跳脫接點。
選用漏電斷路器(ELCB)時,應注意事項為
- (A) 應採用電壓動作型
- (B) 應採用電流動作型
- (C) 其額定電流容量應不小於該電路之負載電流
- (D) 漏電警報器之聲音警報裝置,以電鈴及蜂鳴器為原則
正確答案:BCD
詳解:漏電斷路器應採電流動作型,額定電流不得小於負載電流,警報用電鈴或蜂鳴器。
漏電斷路器(ELCB)之額定感度電流及動作時間之選擇原則為
- (A) 以防止感電事故為目的者應採用高感度型
- (B) 用電設備另施行外殼接地且其設備接地電阻值未超過相關法規所規定者,可採用中感度型
- (C) 幹線ELCB之額定動作電流(mA)1/2 >分路ELCB之額定動作電流(mA)
- (D) 幹線ECLB之額定動作電流(mA)1/2
正確答案:ABC
詳解:以防感電為目的應採高感度型;已另行接地且電阻合格者可採中感度型;幹線額定動作電流宜大於分路者。
如下圖所示,若IM為泛用感應電動機,下列敘述哪些正確?

- (A) 該圖為感應型電動機之正反轉電路
- (B) 當MC1動作時電動機正轉
- (C) 當MC2動作時電動機反轉
- (D) 若MC1動作時IM正轉則MC2動作時IM反轉,若MC1動作時IM反轉則MC2動作時IM正轉
正確答案:ABC
詳解:圖中MC1與MC2使電動機電源兩相對調,構成正反轉電路;MC1正轉、MC2反轉為依官方答案。
如下圖所示為感應型電動機之Y-△起動電路之單線圖,下列敘哪些正確?

- (A) MC1與MC3動作時為起動狀態
- (B) MC2與MC3動作時為起動狀態
- (C) MC1與MC2動作時為運轉狀態
- (D) 當電動機處於起動狀態時,沒有過載保護
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,圖中MC2與MC3動作為起動(Y)狀態;MC1與MC2動作為運轉;起動時無過載保護。
如下圖所示為感應型電動機之Y-△起動電路單線圖,該電動機滿載電流為120A,Y-△轉換時間設定為15秒,下列?述哪些正確?

- (A) MC2與MC3動作時為起動狀態
- (B) 當處於起動狀態時沒有過載保護作用
- (C) 若該電動機於起動15秒後測得電流為180A,電動機繼續運轉則TH- RY故障(應跳脫而未跳脫)
- (D) 若該電動機於起動7秒後測得轉速為1690r.p.m,則顯示轉換時間設定過長
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,起動狀態無過載保護;15秒後電流180A超過滿載120A而未跳脫為TH-RY故障;7秒已近額定轉速,切換時間設太長。
如下圖所示,TB1外接三相220VAC感應型電動機線圈,一次側編號為U,V,W二次側對應編號為X,Y,Z則

- (A) 該電路為Y-△起動主電路
- (B) 當MCM與MCS動作時電動機正轉
- (C) 當MCM與MCD動作時電動機逆轉
- (D) 當MCM單獨動作時以手將電動機順時針撥動則電動機正轉
正確答案:BC
詳解:依官方答案,MCM與MCS動作時為Y起動並使電動機正轉,MCM與MCD動作則逆轉。
如下圖所示,該配電箱內採用PVC電線配置,下列敍述哪些為正確?

- (A) CB₂二次側配線容量不足
- (B) CB₄二次側配線容量適當
- (C) CB₁二次側不適宜採用100#PVC導線
- (D) CB₃二次側配線容量不足
正確答案:BC
詳解:依導線容許電流對照負載電流:CB4二次側22mm²適當;CB1二次側100mm²總負載電流過大,不適用。
如下圖所示,當MCM及MCS動作時感應電動機作Y起動,MCM及MCD動作時感應電動機作△運轉,若感應電動機為3 220V 7.5KW 4極下列?述哪些正確?

- (A) 該PLC流程圖適宜作為Y-△起動控制電路
- (B) 該流程圖的時間設定長度適宜
- (C) 當MCM、MCS及MCD使用電磁接觸器時,該PLC流程圖不適宜作為Y-△之起動控制電路
- (D) 當MCM、MCS及MCD使用SSR時,該PLC流程圖不適宜作為Y-△之起動控制電路
正確答案:BC
詳解:圖中PLC流程設5秒Y起動後轉△;MCS、MCD同時切換易短路,使用電磁接觸器不宜,SSR無此問題。
額定超過1HP之電動機兩具或兩具以上,無論每具額定多大若要共同接於同一分路,必須符合的條件為
- (A) 各電動機必須個別裝有過載保護設備
- (B) 各電動機必須裝有符合規定之操作器
- (C) 該分路所使用之熔絲或斷路器其額定容量為,該分路中最大額定電動機全載電流之1.5倍與其他各電動機額定電流之和
- (D) 自分路分歧點至過載保護器間之長度不超過8公尺
正確答案:ABCD
詳解:多具電動機共同接於同一分路須各有過載保護與操作器,保護額定及分歧點長度均須符合規定。
供應單一連續運轉電動機之分路導線其安培容量不低於電動機額定電流之1.25倍,導線增加25%裕度的原因為
- (A) 可抑制電動機起動時之突波電流
- (B) 消除電動機起動時之突波雜訊
- (C) 電動機之負載電流隨著外加機械負載的增加而增高
- (D) 電動機之負載電流隨端電壓的降低而升高
正確答案:CD
詳解:導線容量加25%裕度,是考慮負載增加或端電壓降低時負載電流隨之增高,並非為起動突波。
有一具三相220V 100HP電動機其額定電流為246安培,改善前功率因數為85%,操作器之負載側裝置並聯電容器後功率因數改善至95%,則
- (A) 改善後電動機負載電流為220.2A
- (B) 幹線分歧點到操作器間之分路導線的容量應大於275A
- (C) 操作器至電動機引接線之額定電流為246A
- (D) 操作器至電動機引接線之安培容量應大於307A
正確答案:ABCD
詳解:改善後電流=246×0.85/0.95≈220.2A;分路導線容量>220.2×1.25≈275A;引接線容量>246×1.25≈307A。
有一具3 220V 50KW電熱器功率因數為100%,若採用斷路器作為分路過電流保護器兼操作器,使用耐熱PVC電線接金屬管設施,則

- (A) 電熱器之額定電流為131A
- (B) 耐熱導線線徑最小為50平方公厘
- (C) 斷路器之最高標量為150A
- (D) 若採用PVC電線則其線徑最小為60平方公厘
正確答案:ABCD
詳解:I=50k/(√3×220)≈131A,分路導線容量須大於131A×1.25,故導線線徑及斷路器標量如各項所述。
有關高壓配盤之裝置,應注意的事項為
- (A) 設備容量一次額定電流超過50A者,應裝置電流表及電壓表
- (B) 配電盤上之各項儀表及配線等應易於點檢及維護
- (C) 配電盤的裝置應使工作人員於正常工作情況下不會發生危險
- (D) 配電盤箱裝置後之通道宜保持在80公分以上
正確答案:ABCD
詳解:高壓配電盤需裝電壓表、電流表(一次額定電流超過50A),儀表易點檢,通道宜保持80公分以上。
有關低壓無熔線斷路器(NFB),下列敍述哪些正確?
- (A) 其規格應包括極數(P)、框架容量(AF)、跳脫容量(AT)及啟斷容量(IC)不包含額定電壓(V)
- (B) 同一框架容量下可調置數種不同之額定跳脫電流
- (C) 當故障電流大於NFB之IC值時,NFB即可迅速安全跳脫
- (D) 當故障電流小於NFB之IC值時,NFB即可迅速安全跳脫
正確答案:BD
詳解:NFB規格含極數、框架容量、跳脫容量及啟斷容量;故障電流小於其IC時才能安全跳脫。
有關變壓器的損失,下列敍述哪些正確?
- (A) 無載損為變壓器二次側加額定頻率的電壓,一次側開路時損耗的電力
- (B) 變壓器的損失以發生部位來分可分為銅損、鐵損及雜損
- (C) 鐵損可分為磁滯損及渦流損,磁滯損與頻率成正比渦流損與渦流大小的平方成正比
- (D) 負載損為負載電流所產的電力損失,可細分為銅損、導體的渦流損及雜散損
正確答案:CD
詳解:鐵損含磁滯損(與頻率成正比)及渦流損;負載損含銅損、導體渦流損及雜散損。
有關變比器與變壓器,下列敍述哪些正確?
- (A) 兩者的基本原理相同
- (B) 變比器的鐵心使用導磁率較低的矽鋼片
- (C) 變比器選用較低磁通密度之鐵心,以減少一、二次側間變壓比或變流比及相角等誤差
- (D) 變比器選用較高磁通密度之鐵心,以減少一、二次側間變壓比或變流比及相角等誤差
正確答案:AC
詳解:變比器與變壓器原理相同,但變比器選用低磁通密度鐵心,以減小比值與相角誤差。
如下圖所示為某控制開關之接點展開圖,則

- (A) 此為三段式切換開關具有四組接點
- (B) 此為八段式開關具有三組接點
- (C) 當切於0時1-2,5-6,7-8等三組接點導通
- (D) 當切換開關由0位置切入2位置時1-2間沒有斷開連續導通,5-6間先斷開切入2位置後再導通
正確答案:ACD
詳解:圖為3段式切換開關具四組接點;切於0位置時1-2、5-6、7-8導通;切換時5-6先斷開再導通。
有關故障電流計算原理,下列敍述哪些正確?
- (A) 短路電流的大小與電源有密切關係與負載大小無直接關係
- (B) 短路故障可分為三相短路故障、線間短路故障、二相短路接地故障及一相接地故障
- (C) 線間短路的故障電流值為三相短路故障值的87%
- (D) 一相接地故障電流約為三相故障電流的60%至120%
正確答案:ABCD
詳解:短路電流與電源有關而與負載無關;線間短路約為三相之87%;單相接地約為三相之60~120%。
高壓受配電盤作保養工作時,進入受配電盤區域後,應實作之動作為
- (A) 為提高工作效率,於切斷電源後立即開始工作
- (B) 切斷電源後等待系統中電容器放電完畢方可開始工作
- (C) 保養受電盤時應將主開關一次側短路並將低壓配電盤中之NFB切斷,以防低壓側電壓倒灌
- (D) 高壓主開關應懸掛告示板及施作保養工作時,防止誤將電源投入之措施
正確答案:BCD
詳解:保養高壓受配電盤須切斷電源後待電容器放電完畢、短路低壓倒灌電源,並掛告示防止誤送電。
針對產生噪音而言,單相感應電動機所產生之噪音比三相感應電動機大,下列哪些不是造成此結果之原因?
- (A) 單相感應電動機功率較低
- (B) 三相感應電動機之線圈結構較為精密
- (C) 單相感應電動機中產生兩個旋轉磁場,而三相感應電動機僅有一個旋轉磁場
- (D) 三相感應電動機轉差率較大
正確答案:ABD
詳解:單相電動機有兩個旋轉磁場(正反向)產生噪音;功率、線圈精密度、轉差率並非主因,故A、B、D不是原因。
有關比率差動電驛(Ratio Differential Relay),下列敍述哪些正確?
- (A) 常用於變壓器的差動保護
- (B) 與過電流保護電驛之原理相同
- (C) 能靈敏地檢出被保護器之內部故障
- (D) 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大
正確答案:ACD
詳解:比率差動電驛常用於變壓器保護,能靈敏檢出內部故障,且只在被保護器內部故障時動作。
隔離開關裝置於高壓受電盤時,下列敍述哪些正確?
- (A) 應裝置於主開關之前
- (B) 可裝置於主開關之後
- (C) 無載時啟斷電路
- (D) 可手動啟斷負載電流
正確答案:AC
詳解:隔離開關應裝於主開關之前(電源側),僅能在無載時啟斷電路,不可啟斷負載電流。
控制系統中裝置變頻器時
- (A) 變頻器輸出點須連接改善功因用電容器
- (B) 變頻器輸出電壓之頻率較額定頻率為低
- (C) 變頻器控制回路應採用遮蔽隔離絞線並施予多重接地
- (D) 變頻器之上升與下降
正確答案:BD
詳解:變頻器輸出頻率可低於額定頻率;輸出端不可接電容器,控制回路遮蔽線應單點接地,故A、C錯誤。
作配線工作時應注意的事項為
- (A) 應使用專用工具
- (B) 不可使用目前市面上的萬用工具(萬用鉗)作壓接工作
- (C) 配於線槽內之導線應預留20公分以上裕度,以備將來修正時使用
- (D) 在能達到相同功能原則下,可不必依線路圖配線
正確答案:AB
詳解:配線應使用專用工具,不可用萬用鉗作壓接;配線須依線路圖,並非預留20公分為規定。
裝有電流表、電壓表及功因表之高壓受電盤上,可得知該高壓受電系統之
- (A) 有效功率
- (B) 無效功率
- (C) 視在功率
- (D) 需量因數
正確答案:ABC
詳解:電流表、電壓表、功因表可算出有效、無效及視在功率;需量因數須記錄最大需量與設備容量。
在3 220VAC 50HP之Y-△自動啟動控制盤中,若將三只比流器之二次側均個別予以短路,則

- (A) Y-△無法運轉
- (B) 動作指示燈仍正常指示
- (C) 過載時無法跳脫(過載裝置內附加CT者除外)
- (D) 電流表指示為零
正確答案:BCD
詳解:CT二次短路後,電流表及過載電驛均檢不到電流,故電流表指示零、過載無法跳脫;指示燈不受影響。
PLC配合人機介面使用時,下列敘述哪些正確?
- (A) 人機介面送入PLC輸入端之接點以a接點型式為宜
- (B) PNP型近接開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
- (C) 溫度及壓力開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
- (D) 應考慮人機介面故障時之應變操作方法
正確答案:AD
詳解:人機介面送入PLC之接點宜用a接點,且須考慮人機介面故障時之應變操作方法。
有關標示於低壓控制系統圖中之主要規格,下列哪些較為完整?
- (A) 無熔線開關(NFB)、極數(P)、框架容量(AF)、跳脫容量(AT)、啟斷容量(IC)
- (B) 電磁接觸器(MC)、主接點額定容量
- (C) 電流表、刻度範圍、變流比、精度
- (D) 電壓表、刻度範圍、精度
正確答案:ABCD
詳解:控制系統圖須標示NFB之極數、AF、AT、IC,MC之主接點容量及電表之刻度範圍、變流比、精度。
可程式控制器(PLC)之應
如下圖所示為PLC回路,原先S30為有效步進點(S30=ON)當X0(移行條件)由OFF變為ON時,有效步進點由S30轉移到S31(S30=OFF,S31=ON),則Y0、Y1輸出之動作為

- (A) Y0 OFF、Y1 OFF
- (B) Y0 OFF、Y1 ON
- (C) Y0 ON、Y1 OFF
- (D) Y0 ON、Y1 ON
正確答案:B
詳解:S30以OUT驅動Y0,步進轉移至S31後Y0隨S30失效而OFF,S31的Y1為ON。
如下圖所示為PLC回路,原先S30為有效步進點(S30=ON)當X0(移行條件)由OFF變為ON時,有效步進點由S30轉移到S31(S30=OFF,S31=ON),則Y0、Y1輸出之動作為

- (A) Y0 OFF、Y1 OFF
- (B) Y0 OFF、Y1 ON
- (C) Y0 ON、Y1 OFF
- (D) Y0 ON、Y1 ON
正確答案:D
詳解:S30內為SET Y0(自保持),轉移後Y0仍ON;S31驅動Y1為ON,故兩者皆ON。
可程式控制器的A/D模組,其功能是將
- (A) 數位信號轉換為類比信號
- (B) 類比信號轉換為數位信號
- (C) 交流信號轉換為直流信號
- (D) 電流信號轉換為電壓信號
正確答案:B
詳解:A/D模組將類比信號轉換為數位信號。
可程式控制器輸出端採電晶體型輸出,其輸出信號ON至輸出導通時,中間延遲時間約為( )以下。
- (A) 10ms
- (B) 5ms
- (C) 1ms
- (D) 0.2ms
正確答案:D
詳解:依官方答案,電晶體輸出從輸出信號ON到導通之延遲時間約0.2ms以下。
可程式控制器三種輸出類型中,反應時間(由OFF到ON)最慢的是
- (A) 繼電器輸出
- (B) NPN電晶體輸出
- (C) PNP電晶體輸出
- (D) 閘流體(TRIAC)輸出
正確答案:A
詳解:繼電器輸出有機械接點動作時間,反應最慢;電晶體與閘流體為半導體開關,反應較快。
可程式控制器三種輸出類型中,可以進行交流輸出,也可以進行直流輸出的是
- (A) 繼電器輸出
- (B) NPN電晶體輸出
- (C) PNP電晶體輸出
- (D) 閘流體(TRIAC)輸出
正確答案:A
詳解:繼電器輸出為接點方式,交流、直流負載皆可使用;電晶體僅限直流,閘流體僅限交流。
目前可程式控制器的電晶體輸出模組,能驅動( )負載。
- (A) 交流
- (B) 直流
- (C) 交、直流
- (D) 任意
正確答案:B
詳解:電晶體輸出模組只能驅動直流負載,且須注意極性。
BCD碼就是將十進制的數以8421的形式,展開成二進制,所以321(10)的BCD碼為
- (A) 1100 0100 1000
- (B) (2)0010 0000 0001(2)
- (C) 0011 0010 0001(2)
- (D) 1100 0000 1000(2)
正確答案:C
詳解:BCD碼逐位以4位元二進制表示:3=0011、2=0010、1=0001,故為0011 0010 0001。
在電腦與PLC間作長距離傳送資料時,通常會利用現成的電話線來進行,此時在電腦上須加裝何種介面?
- (A) UPS
- (B) IEEE - 488
- (C) MODEM
- (D) AGP
正確答案:C
詳解:電腦經電話線傳送資料須加裝調變解調器(MODEM),轉換數位與類比信號。
人機介面與PLC的介面中,RS - 232 C介面是屬於
- (A) 並列式介面
- (B) 串列式介面
- (C) 搖桿介面
- (D) 顯示介面
正確答案:B
詳解:RS-232C為串列式介面,資料逐位元依序傳送。
PLC內部全部採用二進制,若利用一個Word(16 bit)來表示整數型態資料,且以最高位元MSB(B15)表示該數值之正負(0代表正數,1代表負數),負數與正數間互為2的補數,則可表示之範圍為
- (A) -32767 ~ 32768
- (B) -32768 ~ 32768
- (C) -32768 ~ 32767
- (D) -32767 ~ 32767
正確答案:C
詳解:16位元以2的補數表示整數,範圍為-2¹⁵至2¹⁵-1,即-32768~32767。
Internet是採用下列何種通訊協定?
- (A) TCP / IP
- (B) ISO的OSI
- (C) X.25
- (D) HDLC
正確答案:A
已知網際網路的IP位址係由四組數字所組成,請問下列表示法中何者是錯誤的?
- (A) 140.6.36.300
- (B) 168.95.182.6
- (C) 140.6.20.8
- (D) 200.100.60.80
正確答案:A
詳解:IP位址每組數字範圍為0至255,300超出範圍,故140.6.36.300錯誤。
PLC與感測器信號配線之首要考慮為
- (A) 經濟美觀
- (B) 電流容量
- (C) 電壓降
- (D) 雜訊干擾
正確答案:D
詳解:PLC與感測器信號配線,首要考慮雜訊干擾,應分開動力線並使用遮蔽線。
使用可程式控制器作為流量積算時,必須以下列何種信號輸入?
- (A) 電容
- (B) 脈波
- (C) 電阻
- (D) 電感
正確答案:B
詳解:流量積算以脈波信號輸入,PLC依脈波數累積計算流量。
下列何種儲存記憶體在電源關閉後記憶體內容不會消失?
- (A) DRAM
- (B) RAM
- (C) SRAM
- (D) Flash Memory
正確答案:D
詳解:Flash Memory為非揮發性記憶體,電源關閉後內容不會消失;DRAM、RAM、SRAM皆為揮發性。
傳輸距離長且雜訊免疫力佳的界面為
- (A) RS-232
- (B) RS-232C
- (C) RS-422
- (D) RS-485
正確答案:D
詳解:RS-485採差動傳輸,距離可達1200公尺且抗雜訊能力佳,並可多點連接。
二進制數1 0 1 1 0 1 1 1是下列那個十進制數字的2的補數?
- (A) 13
- (B) 33
- (C) -73
- (D) 93
正確答案:C
詳解:10110111取2的補數:反相01001000再加1得01001001=73,故原數為-73。
PLC的輸出繼電器Y有無數個常開(a)、常閉(b)接點,供編程使用,但僅提供幾個常開(a)接點供其驅動負載?
- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
正確答案:D
詳解:依官方答案,PLC輸出繼電器Y僅提供1個實體常開接點供驅動外部負載。
若將PLC Y0~Y3的電晶體輸出加到7段顯示器時,必須先經過
- (A) 多工器
- (B) 編碼器
- (C) 解碼器
- (D) 解多工器
正確答案:C
詳解:PLC輸出之BCD數碼接七段顯示器時須先經解碼器,轉換為七段顯示信號。
十六進制碼13₍₁₆₎相對應的BCD碼為下列何者?
- (A) 11101100₍₂₎
- (B) 00010011₍₂₎
- (C) 00011001₍₂₎
- (D) 11101101₍₂₎
正確答案:C
詳解:十六進位13=十進位19,BCD為0001 1001,即00011001。
PLC通信傳輸速率為9600鮑率(baud rate)意思是指每秒鐘可傳送或接收9 .6 K
- (A) Nibble
- (B) Bit
- (C) Byte
- (D) Word
正確答案:B
詳解:鮑率9600表示每秒傳送或接收9600個位元(bit)。
網路架構中,如果用樹狀架構,則可使用下列何種設備來配置?
- (A) 閘道器
- (B) 集線器
- (C) 路由器
- (D) 訊號增強器
正確答案:B
詳解:樹狀網路架構使用集線器(Hub)分層連接配置。
RS-232C介面DB9連接端子中,信號接地腳是第幾腳(PIN)?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:RS-232C DB9連接端子中,第5腳為信號接地(GND)。
通信裝置間為相互溝通而訂定一套交換資訊的格式和內容之規則,稱為
- (A) 通訊線路
- (B) 參考模式
- (C) 資訊基礎建設
- (D) 通訊協定
正確答案:D
詳解:通信裝置間交換資訊的格式和內容規則,稱為通訊協定。
可程式控制器輸出端採SSR型輸出,其輸出信號ON至輸出閘流體導通時,中間延遲時間約為多少以下?( )ms。
- (A) 10
- (B) 0.1
- (C) 1
- (D) 0.2
正確答案:C
詳解:依官方答案,SSR型輸出由ON到閘流體導通之延遲時間約1ms以下。
人機介面與PLC通信連線介面中,RS-485傳輸網路兩端之節點可作雙向資料傳輸,但無法同時雙向傳輸的通訊方式是?
- (A) 半雙工
- (B) 倍雙工
- (C) 單工
- (D) 全雙工
正確答案:A
詳解:可雙向傳輸但無法同時雙向的通訊方式為半雙工(Half-Duplex)。
通常PLC內部表示負的整數是用
- (A) 9的補數表示法
- (B) 8的補數表示法
- (C) 2的補數表示法
- (D) 10的補數表示法
正確答案:C
詳解:PLC內部以2的補數表示負整數,加減運算較簡單。
下列何種記憶體是利用紫外線光的照射來清除所儲存的資料?
- (A) SRAM
- (B) EPROM
- (C) EEPROM
- (D) PROM
正確答案:B
PLC串列通信格式中,「同位檢查(Parity Checking)」是一項資料錯誤檢查的技術,下列何者不具有「偶同位性」?
- (A) 111111110₍₂₎
- (B) 011100001₍₂₎
- (C) 101110000₍₂₎
- (D) 011110100₍₂₎
正確答案:D
詳解:偶同位要求1的個數為偶數;011110100含5個1為奇數,故不具偶同位性。
使用透明玻璃纖維材質來傳輸資料,具有體積小、傳輸速度快、訊號不易衰減等特性的傳輸媒介是
- (A) 光纖
- (B) 微波
- (C) 同軸電纜
- (D) 雙絞線
正確答案:A
經由人機介面(HMI)的數值輸入功能,輸入83₍₁₀₎的數值,則儲存在PLC內部暫存器的數值為
- (A) 0000 0000 1000 0011₍₂₎
- (B) 1000 0011 0000 0000₍₂₎
- (C) 0000 0000 0101 0011₍₂₎
- (D) 0101 0011 0000 0000₍₂₎
正確答案:C
詳解:83=64+16+2+1=0101 0011,儲存於16位元暫存器為0000 0000 0101 0011。
若PLC輸入信號X0~X15,只有X5、X1為ON,經由人機介面(HMI)的數值顯示功能(讀取位址WX0),其顯示值為
- (A) 36₍₁₀₎
- (B) 35₍₁₀₎
- (C) 34₍₁₀₎
- (D) 33₍₁₀₎
正確答案:C
詳解:WX0以位元權重相加:X1=2¹=2,X5=2⁵=32,合計34。
經由人機介面(HMI)的數值輸入功能,輸入64₍₁₀₎的數值,若儲存於PLC的WY0位址,則PLC Y0~Y15的輸出何者為ON
- (A) Y4
- (B) Y5
- (C) Y6
- (D) Y7
正確答案:C
詳解:64=2⁶,二進位只有位元6為1,故Y6輸出ON。
若PLC無微分指令時,設計者最低可運用幾個內部補助繼電器來設計一個微分信號回路
- (A) 一個
- (B) 二個
- (C) 三個
- (D) 四個
正確答案:B
詳解:無微分指令時,至少用兩個內部補助繼電器,利用掃描先後順序做出單掃描脈波。
如下圖所示PLC電路,輸入信號X1操作第一次ON及第二次ON,其輸出Y1第一次及第二次之狀態,下述何者為正確

- (A) Y1 ON、Y1 OFF
- (B) Y1 ON、Y1 ON
- (C) Y1 OFF、Y1 OFF
- (D) Y1 ON一次掃瞄時間後OFF、Y1一直OFF
正確答案:A
詳解:X1第一次ON計數一次,Y1 ON;第二次ON時計數器被重置,Y1 OFF,形成單鍵ON/OFF。
如左圖之PLC電路,此回路會產生

- (A) 方波
- (B) 鋸齒波
- (C) 單脈波
- (D) 三角波
正確答案:A
詳解:常閉接點CR驅動自身線圈,ON/OFF交替動作,產生方波。
何種記憶體於停電時,其內部儲存之程式內容會自行消失
- (A) RAM
- (B) ROM
- (C) EPROM
- (D) EEPROM
正確答案:A
詳解:RAM為揮發性記憶體,停電後內容自行消失;ROM、EPROM、EEPROM則可保存。
可程式控制器與繼電器控制之特性比較中,下列敘述何者為誤?
- (A) 繼電器控制接點,易故障
- (B) 繼電器控制系統愈大,經濟效益愈差
- (C) 繼電器控制受機械特性限制,速度無法增快
- (D) 可程式控制器程式修改容易,但模擬不易
正確答案:D
詳解:可程式控制器程式修改容易,且可模擬測試,故「模擬不易」為誤。
PLC之週邊裝置中,下列何者因價錢較貴,使用者較少採用
- (A) 燒寫器
- (B) 印表機介面模組
- (C) CRT程式書寫器
- (D) 個人電腦
正確答案:C
詳解:依官方答案,CRT程式書寫器價格較貴,使用者較少採用。
可利用紫外線清洗的方式來消除記憶體內容者為
- (A) RAM
- (B) ROM
- (C) EPROM
- (D) EEPROM
正確答案:C
詳解:EPROM可用紫外線照射抹除記憶內容,再重新燒寫。
在電腦應用上,1K記憶體之記憶容量為多少Bytes
- (A) 100
- (B) 512
- (C) 1000
- (D) 1024
正確答案:D
詳解:電腦中1K=2¹⁰=1024位元組。
有關可程式控制器之敘述,下列何者為錯誤
- (A) 容易編寫及修改程式
- (B) 能適應惡劣之工作環境
- (C) 體積與所佔之空間較小,維護不易
- (D) 易於輸出資料與計算機連接
正確答案:C
詳解:可程式控制器體積小、維護容易,「維護不易」為錯誤。
PLC之輸出功率轉換元件,下列何者轉換速度最快
- (A) 一般繼電器輸出
- (B) 微小型繼電器輸出
- (C) 閘流體輸出
- (D) 電晶體輸出
正確答案:D
詳解:電晶體為半導體開關,轉換速度最快;繼電器為機械接點,較慢。
可程式控制器為防止外界之雜訊干擾,其輸入模組隔離雜訊的方法中,下列何者為誤?
- (A) 光電隔離式
- (B) 變壓器式
- (C) 磁簧繼電器式
- (D) 閘流體式
正確答案:B
詳解:依官方答案,變壓器式不是PLC輸入模組常用之隔離雜訊方式。
可程式控制器之外接元件中,下列何者不能提供類比信號?
- (A) 壓力轉換器
- (B) DIPSwitch
- (C) 比壓器
- (D) Load cell
正確答案:B
詳解:DIP Switch只有ON/OFF兩種狀態,提供數位信號,不能提供類比信號。
可程式控制器一般製造廠商建議其接地方式,在短距離內儘可能採用何種方式接地?
- (A) 第一種接地
- (B) 第二種接地
- (C) 第三種接地
- (D) 特種接地
正確答案:C
詳解:依官方答案,PLC製造廠建議短距離內採第三種接地。
過電流保護設備的必要特性為何?
- (A) 足夠的框架容量
- (B) 足夠的跳脫容量
- (C) 足夠的啟斷容量
- (D) 足夠的額定容量
正確答案:C
詳解:過電流保護設備須有足夠啟斷容量,才能安全啟斷可能發生的最大短路電流。
PLC一個計數器若能計數三位數,若使用兩個計數器組合,其最大能計數幾位數
- (A) 四位數
- (B) 五位數
- (C) 六位數
- (D) 九位數
正確答案:C
詳解:三位數計數器可計0~999,兩個串接可計到999,999左右,即六位數。
如下圖所示有一PLC電路,當X1 ON時,R1之動作情形,下列敘述何者正確?

- (A) R1不會ON
- (B) R1振盪
- (C) R1 ON,時間為1ms
- (D) R1 ON,時間為一個掃瞄週期
正確答案:D
詳解:X1 ON時R1先ON,R2隨後ON並使R1的常閉接點打開,R1只ON一個掃描週期。
使用CRT程式書寫器製作程式,其缺點為
- (A) 監控不易
- (B) 書寫程式不易
- (C) 操作複雜
- (D) 價格太貴
正確答案:D
詳解:依官方答案,CRT程式書寫器的缺點為價格太貴。
可程式控制器的D/A模組,其功能是將
- (A) 數位信號轉換為類比信號
- (B) 類比信號轉換為數位信號
- (C) 交流信號轉換為直流信號
- (D) 電流信號轉換為電壓信號
正確答案:A
詳解:D/A模組將數位信號轉換為類比信號。
微處理機控制數據之單位WORD包含( )個位元。
- (A) 4
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 32
正確答案:C
詳解:微處理機中1個WORD為16個位元。
下列雜波對PLC操作不影響者為
- (A) 雷電
- (B) 點火線圈
- (C) 噪音
- (D) 電氣開關
正確答案:C
詳解:依官方答案,一般雜訊對PLC操作不影響;雷電、點火線圈與電氣開關則可能造成干擾。
如下圖所示,其動作時序圖下列何者為正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如下圖所示,輸入信號X0 ON後經多少時間,Y0才輸出?

- (A) 5秒
- (B) 25秒
- (C) 55秒
- (D) 250秒
正確答案:B
詳解:T0每5秒產生一個脈波,C0須計5次才輸出,總時間=5×5=25秒。
如下圖所示,其動作時序圖下列何者為正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
如下圖所示,輸入信號X0 ON幾次,則Y0才輸出?

- (A) 5次
- (B) 10次
- (C) 20次
- (D) 25次
正確答案:D
詳解:C0計5次後重置並送一個脈波給C1,C1再計5次,需X0 ON 5×5=25次。
如下圖所示,輸入信號X0 ON 5次,則

- (A) 計數器C0計數一次
- (B) 計數器C1計數一次
- (C) Y0輸出
- (D) Y0輸出一個脈波
正確答案:B
詳解:X0 ON 5次使C0達到設定值,C0接點使C1計數一次,C1尚未計滿5次,Y0不輸出。
如下圖所示,下列動作時序圖何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如下圖所示,輸入信號X1 ON,15秒後則

- (A) Y3無法輸出
- (B) Y3輸出一個掃瞄時間
- (C) Y3保持ON狀態
- (D) Y3動作3秒後OFF
正確答案:B
詳解:T1每3秒一脈波,C2計5次需15秒;C2達成後即自行重置,故Y3僅輸出一個掃描時間。
如下圖所示,輸入信號X1 ON,30秒後則

- (A) Y4無法輸出
- (B) Y4輸出一個掃瞄時間
- (C) Y4保持ON狀態
- (D) Y4動作後5秒OFF
正確答案:C
詳解:T1每5秒一脈波,C2計6次需30秒;C2須由X2重置,故Y4保持ON。
如下圖所示,JMP為跳躍指令(當R1接點閉合時才執行JMP與JMP END之間電路),當X1 ON2秒,則輸出Y1,Y2之動作為

- (A) Y1,Y2皆OFF
- (B) Y1 OFF,Y2 ON
- (C) Y1 ON,Y2 OFF
- (D) Y1 Y2皆ON
正確答案:D
詳解:X1 ON時R1僅ON一個掃描週期,期間執行JMP區間內Y1、Y2電路,Y1、Y2皆ON。
如下圖所示之控制電路M8002為初始脈波,其動作時序圖下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如下圖所示為以流程圖表示之控制電路,下列何者為動作時序圖正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
可程式控制器的輸出端採共陽極七段顯示器時,一般使用何種TTL IC解碼?
- (A) 8051
- (B) 6113
- (C) 7447
- (D) 1131
正確答案:C
詳解:共陽極七段顯示器常用TTL之7447 BCD-七段解碼驅動IC。
可程式控制器的輸出端使用共陽極七段顯示器時,其顯示器解碼輸入端為0001,則七段顯示器之顯示數字為
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:解碼輸入0001即BCD的1,七段顯示器顯示數字1。
小型可程式控制器,若採繼電器型輸出時,其繼電器的接點容量一般為( )A。
- (A) 0.5
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依官方答案,小型PLC繼電器型輸出之接點容量一般為2A。
可程式控制器的系統處理輸入/輸出的方式,一般為
- (A) 週期再生
- (B) 插斷再生
- (C) 程式開始再生
- (D) 程式結束再生
正確答案:D
詳解:依官方答案,PLC一般於程式結束後才統一更新輸入/輸出(結束再生)。
如下圖所示,以直流2線式近接開關配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使直流2線式近接開關正常動作(直流2線式近接開關漏電電流小於PLC輸入的OFF電流,Source模式)?

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) n-a,o-d
- (D) p-c,q-d
正確答案:BC
詳解:依官方答案,Source模式須將0V接S/S(b-c),並依圖將近接開關與PLC輸入接點連接。
如下圖,以直流2線式近接開關配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使直流2線式近接開關正常動作(直流2線式近接開關漏電電流大於PLC輸入的OFF電流,Sink模式)?

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) n-d,o-b
- (D) p-c,q-d
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,Sink模式S/S接24V(a-c),漏電流大須並聯電阻(p-c、q-d)分流,並接n-d。
以直流2線式近接開關配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使直流2線式近接開關正常動作(直流2線式近接開關漏電電流大於PLC輸入的OFF電流,Source模式)?

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) n-a,o-d
- (D) p-c,q-d
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,Source模式S/S接0V(b-c),漏電流大須並聯電阻(p-c、q-d),並依圖接近接開關。
如下圖所示,只要按一下啟動按鈕開關PB1,3個指示燈就依序閃亮的電路,當按下啟動按鈕開關PB1後,則

- (A) 第1秒~2秒間,綠燈亮,黃燈、紅燈熄
- (B) 第1秒~2秒間,黃燈亮,綠燈、紅燈熄
- (C) 第4秒~5秒間,紅燈亮,黃燈、綠燈熄
- (D) 第7秒~8秒間,紅燈亮,黃燈、綠燈熄
正確答案:BCD
詳解:PB1啟動後T0=1秒、T1=2秒依序切換:1秒時黃燈亮、綠燈熄,3秒後紅燈自保持亮。
如下圖所示為定時電路,設定時間為5秒,當按PB1後,則

- (A) Ta期間,T0接點OFF,Y0 OFF
- (B) Ta期間,T0接點ON,Y0 ON
- (C) Tb期間,T0接點ON,Y0 ON
- (D) Tc期間,T0接點OFF,Y0 OFF
正確答案:ACD
詳解:T0為5秒延時:Ta期間T0與Y0皆OFF;Tb期間(延時到達後)T0與Y0皆ON;Tc放開後皆OFF。
如下圖所示為單觸發電路或定時動作電路,設定時間為2秒,當按PB1後,

- (A) Ta期間,Y0 OFF
- (B) Ta期間,Y0 ON
- (C) Tb期間,Y0 ON
- (D) Tb期間,Y0 OFF
正確答案:BD
詳解:依官方答案,Y0於設定2秒時間(Ta)內ON,時間到T0常閉接點打開,Tb期間Y0 OFF。
如下圖所示為停止優先電路,依時序圖按下啟動按鈕開關(Start)時,則

- (A) Ta、Tb期間,Y0 ON
- (B) Tc、Td期間,Y0 OFF
- (C) Tf期間,Y0 ON
- (D) Tf期間,Y0 OFF
正確答案:ABD
詳解:停止優先電路:Start放開後自保持,Stop按下時M0與Y0 OFF;Stop按住時再按Start亦無法啟動。
如圖所示為啟動優先電路,依時序圖按下啟動按鈕開關(Start)時,指示燈如何動作,則

- (A) Ta、Tb期間,Y0 ON
- (B) Tc、Td期間,Y0 OFF
- (C) Tf期間,Y0 ON
- (D) Tf期間,Y0 OFF
正確答案:ABC
詳解:啟動優先電路:Stop僅切斷自保持回路,Start按下時Y0仍ON;Start放開且Stop按下時Y0 OFF。
下列哪些為PLC的中斷(Interrupt)方式?
- (A) 輸入中斷
- (B) 定時中斷
- (C) 通信中斷
- (D) 高速計數器中斷
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,PLC中斷方式包括輸入中斷、定時中斷及高速計數器中斷。
如下圖所示為橋式回路,而由於PLC是以掃描方式動作,由左到右,由上而下,所以碰到橋式回路時,並不能執行運作,需將橋式回路適當的改變,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
如下圖所示,當X1開關由OFF切至ON時,Y1~Y4四個輸出線圈的動作情形,下列敘述哪些正確?

- (A) 程式一,Y1~Y4四個輸出線圈同一掃描週期ON
- (B) 程式二,Y1~Y4四個輸出線圈同一掃描週期ON
- (C) 程式一,Y2~Y4輸出線圈比Y1輸出線圈慢一個掃描週期才ON
- (D) 程式二,Y2~Y4輸出線圈比Y1輸出線圈慢一個掃描週期才ON
正確答案:AD
詳解:程式一依序Y1→Y4同一掃描皆ON;程式二Y1排最後,Y2~Y4依序晚一個掃描週期才ON。
如下圖所示程式,如果X0=ON,X1=OFF,則Y0、Y1輸出線圈動作為何?

- (A) Y0 OFF
- (B) Y0 ON
- (C) Y1 OFF
- (D) Y1 ON
正確答案:AD
詳解:Y0先因X0 ON,再被最後一行X1(OFF)改為OFF;Y1因中間Y0 ON而ON,後行覆蓋前行輸出。
如下圖所示程式,如果X0=ON,X1=OFF,則Y0、Y1輸出線圈動作為何?

- (A) Y0 OFF
- (B) Y0 ON
- (C) Y1 OFF
- (D) Y1 ON
正確答案:BD
詳解:X1 OFF使Y0 OFF,但最後X0 ON使Y0再ON;Y1隨Y0 ON而ON,後行覆蓋前行輸出。
,如左圖所示程式,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
,如左圖所示程式,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
人機介面(HMI)實現數值顯示時,可對應PLC內部的
- (A) 輸入點
- (B) 輸出點
- (C) 資料暫存器
- (D) 計時器
正確答案:CD
詳解:數值顯示須讀取PLC中資料暫存器或計時器等儲存數值之元件。
人機介面(HMI)實現按鈕輸入時,可對應PLC內部的
- (A) 輸入點
- (B) 輸出點
- (C) 資料暫存器
- (D) 內部輔助繼電器
正確答案:BD
詳解:按鈕輸入時,HMI寫入PLC的輸出點或內部輔助繼電器,以產生控制動作。
人機介面(HMI)實現換畫面時,下列哪些不屬於必須編輯的項目?
- (A) 當前畫面編號
- (B) 目標畫面編號
- (C) 首頁畫面編號
- (D) 視情況而定
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,換畫面僅必須設定目標畫面編號;當前畫面編號、首頁畫面編號非必須。
人機介面(HMI)是用於實現替代哪些設備的功能?
- (A) 傳統繼電器控制系統
- (B) PLC控制系統
- (C) 傳統指示燈
- (D) 傳統按鈕型開關操作面板
正確答案:CD
詳解:HMI可取代傳統指示燈及按鈕型開關操作面板,不是取代繼電器系統或PLC。
人機介面(HMI)密碼畫面設計,下列哪些不是主要運用的功能?
- (A) 數值輸入
- (B) 數值顯示
- (C) 使用者等級
- (D) 按鈕開關
正確答案:ABD
詳解:密碼畫面主要運用使用者等級功能;數值輸入、顯示、按鈕開關並非主要運用。
人機介面(HMI)實現數值輸入時,可對應PLC內部的
- (A) 輸入點
- (B) 計數器
- (C) 資料暫存器
- (D) 計時器
正確答案:BCD
詳解:數值輸入可寫入PLC的計數器、資料暫存器、計時器之設定值。
在多處控制線路中,啟動按鈕(常開接點)停止按鈕(常閉接點)在線路中分別要
- (A) 啟動按鈕並聯
- (B) 啟動按鈕串聯
- (C) 停止按鈕並聯
- (D) 停止按鈕串聯
正確答案:AD
詳解:多處控制時,啟動按鈕(常開)並聯,停止按鈕(常閉)串聯,任一處皆可操作。
PLC的系統程式包括
- (A) 管理程式
- (B) 供系統使用的標準程式模組
- (C) 用戶指令解釋程式
- (D) 階梯圖邏輯控制程式
正確答案:ABC
詳解:PLC系統程式含管理程式、標準程式模組及用戶指令解釋程式;階梯圖屬用戶程式。
PLC硬體系統組成包含下列哪些項目?
- (A) 中央處理單元
- (B) 輸入輸出介面
- (C) 用戶程式
- (D) I/O擴展介面
正確答案:ABD
詳解:PLC硬體含CPU、輸入輸出介面及I/O擴展介面;用戶程式屬軟體。
PLC通信聯網時用到的裝置是
- (A) RS-232或RS-422介面
- (B) PLC Ether- Net通信模組
- (C) Wi-Fi通信模組
- (D) RS-485介面
正確答案:ABCD
詳解:PLC聯網可用RS-232、RS-422、RS-485介面、乙太網路及Wi-Fi通信模組。
下列哪些可輸出類比信號供PLC使用
- (A) 溫度
- (B) 液位
- (C) 壓力
- (D) 燈亮熄
正確答案:ABC
詳解:溫度、液位、壓力為連續變化量,可由感測器輸出類比信號;燈亮熄為開關量。
,如左圖所示程式,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
如下圖所示程式,下列敘述哪些正確?

- (A) Ta期間Y0 ON;Tb期間Y0 ON
- (B) Ta期間Y0 ON;Tb期間Y0 OFF
- (C) Tc期間Y0 ON;Td期間Y0 OFF
- (D) Tc期間Y0 OFF;Td期間Y0 OFF
正確答案:AD
詳解:圖為單鍵ON/OFF電路:X0第一次脈波使Y0 ON並保持,第二次脈波使Y0 OFF並保持。
如下圖所示程式,下列敘述中哪些正確?

- (A) 當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 ON、M2 OFF
- (B) 當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 OFF、M2 ON
- (C) 先動作優先電路
- (D) 後動作優先電路
正確答案:AC
詳解:圖中M1、M2以對方常閉接點互鎖,先按者先動作並維持,後按者無效,為先動作優先。
如下圖所示程式,下列敘述哪些正確?

- (A) 當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 ON、M2 OFF
- (B) 當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 OFF、M2 ON
- (C) 先動作優先電路
- (D) 後動作優先電路
正確答案:BD
詳解:圖中M2的常閉接點僅在對方自保迴路中,後按下者可切斷先前自保並接管,為後動作優先。
如果負載變化頻繁,則PLC最好選用下列哪些型式的輸出模組?
- (A) 繼電器輸出
- (B) NPN電晶體輸出
- (C) PNP電晶體輸出
- (D) 閘流體(TRIAC)輸出
正確答案:BCD
詳解:負載變化頻繁時應選無機械接點的電晶體(NPN、PNP)或閘流體輸出,壽命長;繼電器易磨損。
PLC與輸出連接時,下列敘述哪些正確?
- (A) 不同組(不同公共端(COM))的輸出點其對應輸出設備(負載)的電壓類型、位準可以不同
- (B) 不同組(不同公共端(COM))的輸出點其對應輸出設備(負載)的電壓類型、位準應該相同
- (C) 同組(同一公共端(COM))的輸出點其對應輸出設備(負載)的電壓類型、位準可以不同
- (D) 同組(同一公共端(COM))的輸出點其對應輸出設備(負載)的電壓類型、位準應該相同
正確答案:AD
詳解:同一公共端(COM)的輸出點負載電壓類型與位準須相同;不同公共端則可不同。
PLC的輸出模組,下列哪些可用於直接驅動交流負載?
- (A) 繼電器輸出
- (B) NPN電晶體輸出
- (C) PNP電晶體輸出
- (D) 閘流體(TRIAC)輸出
正確答案:AD
詳解:繼電器及閘流體(TRIAC)輸出可直接驅動交流負載;電晶體輸出僅限直流。
PLC的輸出模組,下列哪些可用於直接驅動直流負載?
- (A) 繼電器輸出
- (B) NPN電晶體輸出
- (C) PNP電晶體輸出
- (D) 閘流體(TRIAC)輸出
正確答案:ABC
詳解:繼電器輸出與NPN、PNP電晶體輸出皆可驅動直流負載;閘流體輸出僅限交流負載。
PLC典型類比輸入/輸出模組,其量程為
- (A) -10V~+10V
- (B) 0V~+10V
- (C) 0 mA~60mA
- (D) 0 mA~20mA
正確答案:ABD
詳解:PLC類比模組常見量程為-10~+10V、0~10V及0~20mA(或4~20mA)。
PLC的選擇主要應從PLC的機型、容量及下列哪些加以綜合考量?
- (A) I/O模組
- (B) 電源模組
- (C) 特殊功能模組
- (D) 通信聯網能力
正確答案:ABCD
詳解:選擇PLC須綜合考量機型、容量、I/O模組、電源模組、特殊功能模組及通信聯網能力。
PLC階梯圖的畫法,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
PLC與繼電器控制的差異,就組成元件與控制方法而言,下列敘述哪些正確?
- (A) PLC是軟繼電器,同一編號接點無使用次數限制,繼電器控制則對同一編號接點有使用次數限制
- (B) PLC是軟繼電器,同一編號接點無使用次數限制,繼電器控制對同一編號接點亦無使用次數限制
- (C) PLC採軟體編程控制,繼電器控制則依靠硬體配線完成
- (D) PLC採硬體配線控制,繼電器控制則依靠軟體編程控制
正確答案:AC
詳解:PLC為軟繼電器,接點可重複使用且採軟體程式控制;繼電器控制則靠硬體配線且接點數有限。
PLC程式設計常用的方法,主要有
- (A) 經驗設計法
- (B) 繼電器控制電路轉換為階梯圖法
- (C) 邏輯設計法
- (D) 順序控制設計法
正確答案:ABCD
詳解:PLC程式設計法含經驗設計法、繼電器電路轉換法、邏輯設計法及順序控制設計法。
下列哪些可作為可程式控制器之輸出裝置?
- (A) 警報器
- (B) 極限開關
- (C) 氣壓缸
- (D) 電磁閥
正確答案:ACD
詳解:警報器、氣壓缸、電磁閥皆為PLC輸出裝置;極限開關為輸入裝置。
PLC機體安裝時須注意事項,下列敘述哪些正確?
- (A) 基於散熱理由,控制器之安裝方向以地面為基準時,採水平向上為宜
- (B) 安裝須考慮溫度與濕度
- (C) 控制器安放位置,應遠離電磁干擾
- (D) 輸入/輸出模組安裝,宜以電壓種類及I/O 來分類
正確答案:BCD
詳解:PLC安裝宜考慮散熱、溫濕度、遠離電磁干擾,並依電壓種類分類配置I/O模組;方向以官方答案為準。
為縮短PLC掃瞄時間,下列敍述哪些正確?
- (A) 使用程式結束指令
- (B) 使用主控電驛指令
- (C) 使用脈波指令
- (D) 使用條件跳躍指令
正確答案:ACD
詳解:使用程式結束、脈波及條件跳躍指令,可略過不必要程式段,縮短掃描時間;主控指令不縮短。
下列敘述哪些正確?
- (A) 繼電器控制盤,控制彈性較PLC差
- (B) 繼電器邏輯有統一之時脈信號,故信號較穩定
- (C) 繼電器控制盤在動作狀態之監視,無法與PLC相比
- (D) PLC於正常使用時,具有半永久性之壽命
正確答案:ACD
詳解:繼電器控制盤彈性較差、監視困難,PLC則為半永久壽命;繼電器邏輯並無統一時脈信號。
設計繪圖
左圖流體圖符號是表示

- (A) 電磁線圈及氣體引導式動作
- (B) 電磁線圈或氣體引導動作
- (C) 電磁線圈動作
- (D) 氣體引導動作
正確答案:A
詳解:符號表示同時具電磁線圈及氣體(空氣)引導式動作的操作方式。
如下圖流體符號表示

- (A) 自動放水集水器
- (B) 手動放水集水器
- (C) 自動放水乾燥器
- (D) 手動放水乾燥器
正確答案:B
詳解:圖為過濾器符號,下方附排水口,依官方答案為手動放水集水器。
下圖符號表示

- (A) 無排水器
- (B) 附手動排水器
- (C) 附自動排水器
- (D) 潤滑器
正確答案:D
詳解:圖中菱形帶箭頭符號為潤滑器(油霧器),用於為氣壓元件加入潤滑油。
左圖符號為

- (A) 電磁式二位置四方口方向閥
- (B) 電磁式、自動復歸型二位置四方口方向閥
- (C) 導引方向閥
- (D) 電磁式四位置、四方口自動復歸型方向閥
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中符號為導引(先導)方向閥。
下圖符號表示

- (A) 按鈕開關之常閉接點
- (B) 限制開關之常閉接點
- (C) 限時電驛之常閉接點延時開放
- (D) 過載電驛之常閉接點
正確答案:A
詳解:圖為E形操作頭,常閉接點,表示按鈕開關之常閉接點。
下列何者不是可變電阻的符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
左圖符號之動作為

- (A) 通電後延時斷開
- (B) 斷電後延時斷開
- (C) 通電後延時閉合
- (D) 斷電後延時閉合
正確答案:D
詳解:依官方答案,符號T.C表示斷電後延時閉合。
左圖符號之動作為

- (A) 斷電後延時斷開
- (B) 通電後延時斷開
- (C) 通電後延時閉合
- (D) 斷電後延時閉合
正確答案:C
詳解:T.C之常開接點,通電後延時閉合。
下圖符號表示

- (A) 自動復歸電驛接點
- (B) 手動操作自動復歸按鈕開關接點
- (C) 限時電驛接點
- (D) 極限開關接點
正確答案:B
詳解:圖為手動操作、自動復歸的按鈕開關接點。
左圖工作管路的接口為

- (A) A,B
- (B) P
- (C) R
- (D) Z
正確答案:A
詳解:圖中標示A、B為工作管路接口,P為壓力口、R為排氣口、Z為先導控制口。
左圖符號代表( )直流電機。

- (A) 分激式
- (B) 串激式
- (C) 外激式
- (D) 自激式
正確答案:C
詳解:電樞與磁場繞組分開,磁場由獨立電源供電,為外激式直流電機。
MOF是
- (A) 計器用比流器
- (B) 計器用比壓器
- (C) 計器用P.T及C.T之組合
- (D) 瓦特計組合
正確答案:C
詳解:MOF為計器用變壓變流器(PT與CT之組合),用於電能計量。
三輸入端OR電路,A及B輸入低電位,C輸入高電位,則Z輸出端為
- (A) 低電位
- (B) 高電位
- (C) 正弦波輸出
- (D) 三角波輸出
正確答案:B
詳解:OR閘只要任一輸入為高電位,輸出即為高電位。
交流斷路器之代用號碼為
- (A) 42
- (B) 51
- (C) 52
- (D) 55
正確答案:C
詳解:依裝置編號,交流斷路器之代用號碼為52。
左圖符號表示

- (A) 開關串聯保險絲
- (B) 串聯電磁性跳脫元件之開關
- (C) 表示串聯積熱電驛之開關
- (D) 電磁接觸器主接點串聯保險絲
正確答案:B
詳解:圖為開關串聯電磁性跳脫元件(如磁動式脫扣)之符號。
數位符號表示

- (A) AND閘
- (B) OR閘
- (C) NOT閘
- (D) NAND閘
正確答案:B
詳解:圖為OR閘符號,輸入任一為1則輸出為1。
附電力保險絲之高壓負載啟斷開關(L.B.S)其符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下圖符號表示

- (A) 限時動作a接點
- (B) 限時復歸a接點
- (C) 限時動作限時復歸a接點
- (D) 瞬時動作延時復歸a接點
正確答案:D
詳解:依官方答案,符號為瞬時動作、延時復歸之a接點。
左圖符號表示

- (A) 發光二極體
- (B) 穩壓二極體
- (C) 光電式二極體
- (D) 變溫二極體
正確答案:C
詳解:圖為二極體加光線箭頭,為光電式二極體。
左圖符號表示

- (A) FET
- (B) TRIAC
- (C) DIAC
- (D) SCR
正確答案:C
詳解:圖中雙向觸發二極體符號為DIAC。
左圖符號表示

- (A) 無效電力計
- (B) 積算型無效電力計
- (C) 自動電壓調整器
- (D) 過電流電驛
正確答案:B
詳解:VARH為無效電力以時間積算,故為積算型無效電力計。
左圖符號為

- (A) 負載啟斷開關
- (B) 空斷開關
- (C) 閘刀開關
- (D) 隔離開關
正確答案:A
詳解:圖為具有滅弧裝置之開關符號,為負載啟斷開關。
如下圖所示,為切換開關之接點展開圖,下列敘述何者正確

- (A) 具有6個切換位置
- (B) 當切於2位置時5-6相通
- (C) 具有3個外接接點
- (D) 當切於2位置時1-2、3-4相通
正確答案:B
詳解:依接點展開圖,開關切於位置2時只有5-6導通,故5-6相通。
左圖符號表示

- (A) 保險絲
- (B) 試驗用電壓端子
- (C) 試驗用電流端子
- (D) 栓型保險絲
正確答案:C
詳解:圖為試驗用電流端子符號(供CT二次側短路與量測)。
電磁開關是那兩種器具之組合?
- (A) 無熔線開關與過載電驛
- (B) 無熔線開關與電磁接觸器
- (C) 電磁接觸器與過載電驛
- (D) 電磁接觸器與栓型保險絲
正確答案:C
詳解:電磁開關由電磁接觸器與過載(積熱)電驛組合而成。
下列何者其啟斷電流較大?
- (A) VCS
- (B) LBS
- (C) GCS
- (D) VCB
正確答案:D
詳解:真空斷路器(VCB)可啟斷短路電流,啟斷電流較VCS、LBS、GCS大。
下列何者不能啟斷負載電流?
- (A) LBS
- (B) VCS
- (C) DS
- (D) GCB
正確答案:C
詳解:隔離開關(DS)無啟斷電流能力,不能啟斷負載電流。
七段顯示器欲顯示,必須點亮

- (A) a、b、c、d、e
- (B) a、b、c、d、f
- (C) a、b、c、d、g
- (D) a、d、e、f、g
正確答案:C
詳解:顯示數字3須點亮a、b、c、d、g五段。
如下圖該迴路為METER-IN迴路

- (A) 在油壓缸前進動作時流量受到控制
- (B) 在油壓缸後退時流量受到控制
- (C) 方向控制閥為三方位三方口
- (D) 方向控制閥為三方位四方口
正確答案:A
詳解:依官方答案,METER-IN迴路控制油壓缸前進時的進入流量。
為維持電磁平衡,交流電路中同一電路之動力線,如何裝置於金屬配線管中?
- (A) 一根金屬管裝一條動力線
- (B) 同相之動力線裝置於一根金屬管內
- (C) 所有動力線裝置於同一根金屬管內
- (D) 動力線不可裝置於金屬管內
正確答案:C
詳解:交流電路同一電路的各條動力線應裝在同一根金屬管內,使電磁場互相抵消、維持平衡。
若使用2只CT量測三相電流時,其引接至電流切換開關之接線有幾條?( )條。
- (A) 6
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 3
正確答案:C
詳解:2只CT量測三相電流,引接至電流切換開關需4條線。
如下圖所示,在正常情況下,下列那一只按鈕開關的功能是無效的?

- (A) OFF₁按鈕開關
- (B) ON₁按鈕開關
- (C) OFF₂按鈕開關
- (D) ON₂按鈕開關
正確答案:C
詳解:OFF₂僅與ON₂串聯,自保持後MC接點並聯其兩端,故OFF₂無法切斷電路,功能無效。
PLC基本符號之表示

- (A) 通電延遲計時器之延遲接點
- (B) 斷電延遲計時器之延遲接點
- (C) 保持電驛接點
- (D) 微分接點
正確答案:D
詳解:圖中符號為PLC的微分接點,僅在輸入由OFF變ON的瞬間導通一個掃描週期。
在美制(AWG)線規中,導線之號碼愈大,則表示導線線徑
- (A) 愈粗
- (B) 愈細
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:AWG線規號碼愈大,導線線徑愈細,如10號比14號粗。
某變壓器其二次側輸出電流為額定輸出電流之半時,則其銅損為額定時之多少倍?
- (A) 4倍
- (B) 1/4倍
- (C) 2倍
- (D) 1/2倍
正確答案:B
詳解:銅損與電流平方成正比,電流為一半時銅損為(1/2)²=1/4倍。
某單相110V 3/4馬力之電動機,已知其額定電流值為12A,功率因數值為0.7,則其滿載效率約為何值?
- (A) 95%
- (B) 85%
- (C) 75%
- (D) 65%
正確答案:D
詳解:輸入功率=110×12×0.7=924W,輸出3/4HP≈560W,效率≈60.5%,最接近65%。
CNS配電盤標準中,斷路器等為抽出式其配電盤等級記號為
- (A) X
- (B) Y
- (C) W
- (D) Z
正確答案:C
詳解:CNS配電盤標準中,斷路器等為抽出式者,其配電盤等級記號為W。
CNS配電盤標準中,若為箱櫃型,其記號為
- (A) G
- (B) M
- (C) P
- (D) C
正確答案:D
詳解:CNS配電盤標準中,箱櫃型配電盤等級記號為C。
CNS配電盤標準中,若為裝甲型,其記號為
- (A) Y
- (B) X
- (C) M
- (D) P
正確答案:C
詳解:CNS配電盤標準中,裝甲型配電盤等級記號為M。
在電力系統上適合於△接線之接地保護為
- (A) LCO電驛
- (B) 67電驛
- (C) 27電驛
- (D) 87電驛
正確答案:B
詳解:依官方答案,適合△接線(非接地系統)的接地保護為67電驛(方向性)。
為防止接地故障之誤動作,通常67電驛常串接
- (A) 27電驛
- (B) 59電驛
- (C) 64電驛
- (D) 87電驛
正確答案:C
詳解:67方向性電驛為防止接地故障誤動作,常串接64接地過電壓電驛作確認。
某直流電壓表之滿刻度為150V,若要量測440V之直流電源電壓時,需加裝何種器材?
- (A) 比壓器
- (B) 比流器
- (C) 倍壓器
- (D) 分流器
正確答案:C
詳解:電壓表量測超過量程之直流電壓,需串接倍壓器(倍率電阻)擴大量程。
斷電後無法自行復歸,需由其復歸線圈激磁始能復歸之電驛為下列那一種?
- (A) 電力電驛
- (B) 時間電驛
- (C) 棘輪電驛
- (D) 保持電驛
正確答案:D
詳解:保持電驛斷電後仍保持狀態,須由復歸線圈激磁才能復歸。
下圖表示

- (A) 熱動式MCB
- (B) 熱動電磁式MCB
- (C) 電子式MCB
- (D) 完全電磁式MCB
正確答案:D
詳解:圖為MCB符號,依官方答案表示完全電磁式MCB。
左圖表示

- (A) 過電壓電驛
- (B) 不足電壓電驛
- (C) 接地過電壓電驛
- (D) 方向性接地電驛
正確答案:B
詳解:圓圈中代號27為不足電壓電驛。
左圖表示

- (A) 真空電驛
- (B) 記錄電壓計
- (C) 不足電壓電驛
- (D) 電壓檢知器
正確答案:D
詳解:圓圈中代號VD為電壓檢知器。
左圖表示

- (A) 過電壓電驛
- (B) 接地過電壓電驛
- (C) 中性點過電壓電驛
- (D) 接地過電流電驛
正確答案:D
詳解:圓圈中代號51N為接地過電流電驛。
左圖表示

- (A) TIMER
- (B) AND GATE
- (C) NOT GATE
- (D) 脈衝產生器
正確答案:B
詳解:符號中標示&為AND閘(及閘)。
如下圖所示流體符號,下列敘述哪些錯誤?

- (A) 固定型節流閥
- (B) 附排洩節流閥
- (C) 附壓力補償節流閥
- (D) 附溫度補償節流閥
正確答案:ABD
詳解:圖為附壓力補償的可調節流閥符號,故固定型、附排洩及附溫度補償之敘述皆錯誤。
如左圖所示流體符號,下列敘述哪些錯誤?

- (A) 梭動閥
- (B) 雙壓閥
- (C) 單向節流閥
- (D) 快速排氣閥
正確答案:ABC
詳解:圖為快速排氣閥符號,故梭動閥、雙壓閥及單向節流閥說法皆錯誤。
有關轉換器(Transducer),下列敘述哪些正確?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ACD
氣壓符號中,下列敘述哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BCD
依據IEEE標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?
- (A) 27交流低電壓(AC Under Voltage)電驛
- (B) 37相序電壓電驛
- (C) 50瞬時過電流(Instantaneous Overcurrent)電驛
- (D) 64接地保護電驛
正確答案:ACD
詳解:27為交流低電壓電驛、50為瞬時過電流電驛、64為接地保護電驛;37為低電流電驛,非相序電驛。
有關矽控開關(SCS),下列敘述哪些正確?
- (A) 主要應用於高功率控制系統
- (B) 閘極觸發電壓、電流均與周圍溫度成正比
- (C) 閘極可控制其陽(A)、陰(K)極的導通與截止狀態
- (D) 陽(A)、陰(K)極變為逆向電壓,則將其導通狀態轉為截止狀態
正確答案:CD
詳解:SCS(矽控開關)閘極可控制導通與截止;A、K極變逆向電壓則截止;其功率小,非用於高功率。
如下圖所示之推斥式電動機,下列敘述哪些正確?

- (A) 旋轉方向與電刷自主磁場移位的方向相同
- (B) 旋轉方向與電刷自主磁場移位的方向相反
- (C) 產生的轉矩和線路電流平方成正比
- (D) 產生的轉矩和線路電壓平方成正比
正確答案:AC
詳解:推斥式電動機旋轉方向與電刷移位方向相同,轉矩與線路電流平方成正比。
依據IEEE標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?
- (A) 51G延時過電流接地保護(Time Overcurrent Ground)電驛
- (B) 76直流過電流電驛
- (C) 87差動(Differential)電驛
- (D) 94電壓方向電驛
正確答案:ABC
詳解:51G為延時過電流接地電驛;76為直流過電流電驛;87為差動電驛;94為跳脫電驛。
如下圖所示其等效的邏輯電路為何?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
如下圖所示,A、B為哪些類型之電機?

- (A) A為發電機
- (B) A為電動機
- (C) B為發電機
- (D) B為電動機
正確答案:BC
詳解:圖中電流由B流向A,B為發電機供電,A為電動機接收電能。
下列SCR控制電路哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
如圖所示之真值表,下列敘述哪些錯誤?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
如下圖所示電路可求得變壓器各項的特性值,下列敘述哪些正確?

- (A) 磁化支路之電導與電納
- (B) 銅損
- (C) 等效電阻
- (D) 等效電抗
正確答案:BCD
詳解:圖為變壓器短路試驗,可求得銅損、等效電阻及等效電抗;磁化支路參數須用開路試驗求得。
如下圖所示之電路,下列敘述哪些錯誤?

- (A) 除2計數器
- (B) 除3計數器
- (C) 除4計數器
- (D) 除5計數器
正確答案:ABD
詳解:兩個J-K正反器串接,A=K=1、B的J=K=A,為除4計數器,故除2、除3、除5之敘述錯誤。
下列哪些不是下圖所示之電機?

- (A) 交流發電機
- (B) 交流電動機
- (C) 直流發電機
- (D) 直流電動機
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,圖中電機為直流電動機,故交流發電機、交流電動機、直流發電機皆不是。
下列哪些不是下圖所示之電機?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下列器具的英文代號哪些正確?
- (A) VCB真空斷路器
- (B) GCB油斷路器
- (C) MBB磁吹式斷路器
- (D) ACB氣衝斷路器
正確答案:ACD
詳解:VCB為真空斷路器,MBB為磁吹斷路器,ACB依官方答案為氣衝斷路器;GCB為氣體斷路器。
有關交流矽控器(TRIAC),下列敘述中哪些正確?
- (A) 閘極觸發信號可控制其導通狀態轉換為截止狀態
- (B) 降低T₂與T₁的電壓使其導通電流小於維持電流IH,即可達到截止狀態
- (C) 閘極觸發信號其電壓無極性的限制
- (D) 其開啟時間ton隨閘極電流之增大而減小
正確答案:BCD
詳解:TRIAC閘極無極性限制,電流降至維持電流以下才截止,閘極電流增大則開啟時間縮短。
有關步進馬達(Step Motor),下列敘述哪些正確?
- (A) 旋轉角度和輸入的脈波數成正比且角度誤差小
- (B) 低轉速時有高的轉矩值,且靜止時很高的保持轉矩(holding torque)
- (C) 使用閉迴路控制
- (D) 若步進角為1.8°時,輸入300個脈波訊號至馬達時,則馬達將旋轉一圈
正確答案:AB
詳解:步進馬達旋轉角度與脈波數成正比,低速轉矩大、靜止保持轉矩高;採開迴路控制,300×1.8°=540°非一圈。
若步進馬達的步進角為0.72°,欲控制其轉速為120 rpm,則輸入的脈波頻率下列哪些錯誤?
- (A) 500HZ
- (B) 1000HZ
- (C) 1500HZ
- (D) 2000HZ
正確答案:ACD
詳解:0.72°每轉500步,120rpm即2轉/秒,需1000Hz脈波,故500、1500、2000Hz皆錯誤。
高壓電纜之處理
額定電壓5KV之電力電纜,其最小線徑為
- (A) 8平方公釐
- (B) 14平方公釐
- (C) 22平方公釐
- (D) 30平方公釐
正確答案:A
詳解:依官方答案,額定電壓5kV之電力電纜最小線徑為8平方公釐。
高壓電纜在人孔內之彎曲補償為電纜直徑之( )倍。
- (A) 8
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 14
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓電纜在人孔內之彎曲補償為電纜直徑之12倍。
電纜之交流耐壓試驗加壓時間應為多少分鐘?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:依官方答案,電纜之交流耐壓試驗加壓時間應為5分鐘。
ACSR為
- (A) 裸銅線
- (B) 美國國家標準
- (C) 美國線規
- (D) 鋼心鋁線
正確答案:D
詳解:ACSR為鋼心鋁線(Aluminum Conductor Steel Reinforced)。
單心電纜組成之三相電路與三心電纜組成之三相電路中
- (A) 單心電纜之接續處理較難
- (B) 單心電纜之電抗較高
- (C) 三心電纜之電抗較不平衡
- (D) 單心電纜之電壓調整率較佳
正確答案:B
詳解:單心電纜三相排列間距較大,電抗較三心電纜為高。
在高壓電纜的連接操作中,常在剝除電纜外絕緣體時給予加熱,其主要目的為
- (A) 避免氧化
- (B) 驅散導體氣泡
- (C) 方便焊接
- (D) 剝皮方便
正確答案:B
詳解:依官方答案,電纜連接時剝除外絕緣加熱,主要目的為驅散導體氣泡。
直徑2.0公釐,長1500公尺之硬銅線,其電阻值與直徑2.6公釐,長約多少公尺之硬銅線相等
- (A) 500公尺
- (B) 1000公尺
- (C) 2000公尺
- (D) 2500公尺
正確答案:D
詳解:電阻R∝L/d²,L=1500×(2.6/2.0)²≈2535公尺,約2500公尺。
有關電纜頭,下列敘述何者錯誤?
- (A) 分為終端接頭及中間接頭兩種
- (B) 3KV以下單心電纜頭無需作成電力保護錐
- (C) 高壓電纜終端接頭具有接地線,中間接頭則無
- (D) 1.3KV以下之三心電纜終端頭,無需作成電力保護錐
正確答案:C
詳解:高壓電纜中間接頭與終端接頭皆須接地連接,故「中間接頭無接地線」錯誤。
在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者錯誤?
- (A) 可增加電流容量
- (B) 可獲得良好的散熱效果
- (C) 安裝費用較為便宜
- (D) 減輕集膚效應
正確答案:C
詳解:兩條導線並聯可增加電流容量、利散熱並減輕集膚效應,安裝費用反而較高。
電纜埋設位置上方常受重載車或其它重力壓力,應採
- (A) 直埋式
- (B) 管路直埋式
- (C) 加強混凝土管路式
- (D) 溝槽式
正確答案:C
詳解:常受重壓處埋設宜採加強混凝土管路式,保護電纜。
電纜中封入絕緣油或絕緣用氣體者為
- (A) 實心電纜
- (B) 特殊電纜
- (C) 鋼帶電纜
- (D) H電纜
正確答案:B
詳解:依官方答案,封入絕緣油或絕緣氣體的電纜為特殊電纜。
為使電纜散熱良好,埋設電纜時其周圍須填
- (A) 水泥
- (B) 土壤
- (C) 石塊
- (D) 細砂
正確答案:D
詳解:埋設電纜周圍填細砂,可防止石塊損傷電纜並利散熱。
有關ACSR的原意,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 裸銅線
- (B) 美國線規
- (C) 鋼心鋁線
- (D) 實心電纜
正確答案:ABD
詳解:ACSR為鋼心鋁線,不是裸銅線、美國線規或實心電纜。
交連PE電纜係以交連PE為導線之個別絕緣,其外部以PVC包覆又稱此電纜為下列哪些電纜?
- (A) VV
- (B) CV
- (C) BN
- (D) 交連PE電纜
正確答案:BD
詳解:交連PE電纜以交連聚乙烯為絕緣,外覆PVC,又稱CV電纜。
選擇電纜之尺寸時,應考慮下列哪些因素?
- (A) 電壓降
- (B) 電流容量
- (C) 供電方式
- (D) 對短路電流之要求
正確答案:ABD
詳解:選擇電纜尺寸應考慮電壓降、電流容量及對短路電流之要求。
高壓電纜頭之錐形處理之作用,下列敘述哪些錯誤?
- (A) 防止電壓波動(浮動)
- (B) 防止漏電
- (C) 緩和電場強度
- (D) 降低接地電流
正確答案:ABD
詳解:錐形處理用於緩和電場強度;防止電壓波動、漏電及降低接地電流皆非其作用。
高壓電纜之被覆遮蔽銅帶,下列選項中哪些非其主要目的?
- (A) 保護電纜
- (B) 增加耐受壓力
- (C) 防止受潮
- (D) 保持絕緣體外緣之零電壓
正確答案:ABC
詳解:遮蔽銅帶主要目的為保持絕緣體外緣之零電位(電場均勻),並非保護電纜或增加耐壓。
高壓電纜終端處理接地所使用之PVC電線,其線徑下列哪些不宜?
- (A) 5.5mm²
- (B) 8mm²
- (C) 14mm²
- (D) 22mm²
正確答案:AB
詳解:依官方答案,高壓電纜終端接地線用PVC電線,5.5mm²與8mm²線徑不宜。
電纜絕緣體之交連聚乙烯除絕緣、耐電、耐熱及不易老化外,對吸水情況下列哪些不宜?
- (A) 不吸水
- (B) 愈小愈好
- (C) 愈大愈好
- (D) 不必考慮
正確答案:CD
詳解:交連聚乙烯吸水率應愈小愈好,吸水愈大絕緣愈差,故「愈大愈好」及「不必考慮」不宜。
交連PE電纜適用周溫,下列哪些不宜?
- (A) -15℃
- (B) -10℃
- (C) 10℃
- (D) 45 ℃
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,交連PE電纜適用周溫之限制,-15℃、-10℃及45℃不宜。
地下電纜與通信管路間以泥土相隔,其間隔下列哪些不宜?
- (A) 15公分
- (B) 20公分
- (C) 25公分
- (D) 30公分
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,地下電纜與通信管路間以泥土相隔,間隔不宜小於30公分,15~25公分皆不宜。
電纜之同軸中性線,下列選項中哪些為其主要目的?
- (A) 作接地線
- (B) 加強絕緣強度
- (C) 加強機械強度
- (D) 加強電場強度
正確答案:AC
詳解:電纜之同軸中性線可作接地線,並加強電纜的機械強度。
常見問題
工業配線甲級學科有幾題?
本題庫為 V114090110 版,共 611 題,其中複選題 201 題、圖片題 121 題,分六個工作項目。
工業配線甲級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
工業配線甲級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題共有 201 題。
工業配線甲級圖片題多不多?
不少,本題庫有 121 題含圖片,多為 PLC 程式、控制電路與符號判讀,需看圖推演。
工業配線甲級怎麼準備最快?
先練高壓配電盤、故障排除、PLC 與低壓配電盤四章,圖片題自己推演,再用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。