室內配線乙級題庫

室內配線乙級學科855題,含複選題245題,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 115.07.13 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

855總題數
19章節數
245複選題
線上練習這份題庫室內配線丙級題庫工業配線丙級題庫工業配線乙級題庫室內配線-屋內線路裝修甲級題庫工業配線甲級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V115071315(115/07/13 公告,115/01/01 起適用)
題數855 題,分 19 個工作項目,其中複選題 245 題、圖片題 74 題,另有刪題 7 題已排除
考試題數與時間單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格;複選題全對才給分
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做電動機工程 114 題、變壓器工程 84 題與配電線路 53 題;複選題 245 題要逐項判斷。

複選題全對才給分,電學計算與法規數字容易混淆;用錯題複習,再做正式模擬。

章節分布

章節題數
工程識圖繪製49 題
電工儀表及工具使用49 題
導線之選用及配置37 題
導線管槽之選用及裝修56 題
配電線路工程裝修53 題
變壓器工程裝修84 題
電容器工程裝修40 題
避雷器工程裝修24 題
配電盤、儀表工程裝修32 題
照明工程裝修31 題
電動機工程裝修114 題
可程式控制器工程運用43 題
變頻器運用27 題
開關及保護設備裝修35 題
電熱工程裝修21 題
接地工程裝修47 題
特別低壓工程裝置30 題
落實工作安全47 題
用電法規運用36 題
工程識圖繪製
考三相交流儀表符號、CNS 屋內配線設計圖的電驛類、電燈與插座符號判讀。
電工儀表及工具使用
考瓦時計接線、手提電鑽規格、電壓表靈敏度與分流器擴大量測範圍,以及儀表特性。
導線之選用及配置
考銅絞線股數、電熱器接線負載、單相二線式電壓降與被接地導線、電氣爐內配線選用。
導線管槽之選用及裝修
考金屬導線槽支撐距離、匯流排槽分路、電動機分路導線安培容量與 EMT 管裝設。
配電線路工程裝修
考 11.4kV 架空線路離地高度、高壓配線與地下電纜、高壓架空接戶線長度及腐蝕性場所配線。
變壓器工程裝修
考變壓器並聯運轉條件、匝數比與二次電壓、△-△ 接線容量、線圈故障與絕緣油條件。
電容器工程裝修
考電容器配線安培容量、並聯與串聯電容量、充電電壓計算與改善功率因數的效益。
避雷器工程裝修
考非有效接地系統的避雷器額定電壓、瓷管波浪外觀的作用、裝設考量與中性點電壓移位。
配電盤、儀表工程裝修
考高壓用戶電度表的比壓器、附電壓線圈設備的保護、封閉箱體對地電壓與開關使用場所。
照明工程裝修
考放電管燈系統開路電壓限制、燈用軌道負載計算、住宅照明負載與燈具電源導線裝設。
電動機工程裝修
考感應電動機額定與起動、自耦變壓器降壓起動、多台電動機幹線容量及電風扇嗡嗡聲原因。
可程式控制器工程運用
考 PLC 的應用範圍、二進位與位元、ROM 記憶體、DO 數位輸出訊號與電極式液面控制器。
變頻器運用
考 PT 與 CT 配合電度表、比流器作用與切換開關、變頻器事故防止機能與 Modbus 通訊。
開關及保護設備裝修
考用戶總開關、刀型開關額定電流、高靈敏度漏電斷路器與真空斷路器的優點。
電熱工程裝修
考電熱爐改接電壓後的功率、電弧電銲機過電流保護、電熱量計算與單位換算。
接地工程裝修
考接地電阻的規定、用電設備單獨接地的接地線、高壓電動機接地與棒狀電極規格。
特別低壓工程裝置
考特別低壓設施的電壓上限與隔離變壓器、二次側電路、電阻電路計算與交流角頻率。
落實工作安全
考桿上與活線作業的安全距離、絕緣手套穿戴順序、職安衛設施規則與高處墜落防護。
用電法規運用
考台電需量契約與用戶用電變更、電價表計費、專任電氣技術人員設置與初級技術人員資格。

完整題目

工程識圖繪製

題號 1-1 單題頁

電工儀表上指示三相交流之符號為

第 1-1 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-2 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地型雙插座為下列何者?

第 1-2 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-3 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,瓦時計為下列何者?

第 1-3 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-4 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,專用雙插座為下列何者?

第 1-4 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-5 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,電鈴為下列何者?

第 1-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-6 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-6 題附圖
  • (A) 線管下行
  • (B) 線管上行
  • (C) 電路至配電箱
  • (D) 出線口

正確答案:A

詳解:依圖,帶圓端的斜向箭頭符號為線管下行(與上行方向相反)。

題號 1-7 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號之

第 1-7 題附圖
  • (A) 電力熔絲
  • (B) 拉出型氣斷路器
  • (C) 拉出型電力斷路器
  • (D) 負載啟斷開關

正確答案:D

詳解:依官方答案,圖示符號為負載啟斷開關(含開關刀片與熔斷符號)。

題號 1-8 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-8 題附圖
  • (A) 過流接地電驛
  • (B) 接地保護電驛
  • (C) 方向性接地電驛
  • (D) 差動電驛

正確答案:A

詳解:圓圈內標51N,51為過電流電驛,N表示接地,即過流接地電驛。

題號 1-9 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-9 題附圖
  • (A) 低電壓電驛
  • (B) 低電流電驛
  • (C) 過壓電驛
  • (D) 過電流電驛

正確答案:C

詳解:圓圈內標59,依ANSI裝置編號59為過電壓電驛。

題號 1-10 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地型專用單插座的符號為

第 1-10 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-11 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-11 題附圖
  • (A) 三相T接線
  • (B) 三相曲折接法
  • (C) 三相V非接地
  • (D) 三相Y非接地

正確答案:C

詳解:依圖,折線加斜線符號為三相V非接地。

題號 1-12 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-12 題附圖
  • (A) 過壓電驛
  • (B) 低電壓電驛
  • (C) 瞬時過流電驛
  • (D) 過流電驛

正確答案:B

詳解:圓圈內標UV(Under Voltage)為低電壓電驛。

題號 1-13 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-13 題附圖
  • (A) 復閉電驛
  • (B) 功率因數計
  • (C) 過壓電驛
  • (D) 電流電驛

正確答案:B

詳解:圓圈內標PF為功率因數計。

題號 1-14 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-14 題附圖
  • (A) 瓦時計
  • (B) 瓦特計
  • (C) 過壓電驛
  • (D) 電流電驛

正確答案:B

詳解:圓圈內標W為瓦特計。

題號 1-15 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-15 題附圖
  • (A) 電力熔絲
  • (B) 拉出型氣斷路器
  • (C) 拉出型電力斷路器
  • (D) 負載啟斷開關

正確答案:C

詳解:依官方答案,圖示符號為拉出型電力斷路器(含拉出式端子符號)。

題號 1-16 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,出口燈的符號為

第 1-16 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-17 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地型單插座的符號為

第 1-17 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-18 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,電力總配電盤的符號為

第 1-18 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-19 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-19 題附圖
  • (A) 電燈總配電盤
  • (B) 電力總配電盤
  • (C) 電燈動力混合配電盤
  • (D) 電力分電盤

正確答案:D

詳解:依CNS屋內配線圖符號,矩形加交叉線的符號為電力分電盤。

題號 1-20 單題頁

左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

第 1-20 題附圖
  • (A) 明管配線
  • (B) 埋設於平頂混泥土內或牆內管線
  • (C) 埋設於地坪混泥土內或牆內管線
  • (D) 電路至配電箱

正確答案:C

詳解:依CNS屋內配線圖符號,圖示線段符號代表埋設於地坪混凝土內或牆內管線。

題號 1-21 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,整套型變比器之符號為

第 1-21 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-22 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-22 題附圖
  • (A) 電風扇
  • (B) 冷氣機
  • (C) 交流安培計
  • (D) 電動機

正確答案:B

詳解:方框內標A/C(Air Conditioner)的符號為冷氣機。

題號 1-23 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-23 題附圖
  • (A) 三相三線Δ非接地
  • (B) 三相V共用點接地
  • (C) 三相四線Δ非接地
  • (D) 三相三線Δ接地

正確答案:D

詳解:依官方答案,圖示三角形加接地符號為三相三線Δ接地。

題號 1-24 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-24 題附圖
  • (A) 三相V共用點接地
  • (B) 三相V一繞組(線捲)中性點接地
  • (C) 三相三線Δ接地
  • (D) 三相V非接地

正確答案:B

詳解:依官方答案,圖示符號為三相V一繞組(線捲)中性點接地。

題號 1-25 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-25 題附圖
  • (A) 三相V共用點接地
  • (B) 三相V一線捲中性點接地
  • (C) 三相V非接地
  • (D) 三相三線Δ接地

正確答案:A

詳解:依官方答案,圖示符號為三相V共用點接地。

題號 1-26 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-26 題附圖
  • (A) 三相Y非接地
  • (B) 三相V共用點接地
  • (C) 三相Y中性線直接接地
  • (D) 三相Y中性線經一電阻器接地

正確答案:C

詳解:依官方答案,圖示符號為三相Y中性線直接接地。

題號 1-27 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-27 題附圖
  • (A) 電力熔絲
  • (B) 熔斷開關
  • (C) 負載啟斷開關
  • (D) 負載啟斷開關附熔絲

正確答案:B

詳解:依官方答案,圖示符號為熔斷開關(開關與熔絲結合)。

題號 1-28 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-28 題附圖
  • (A) 接地
  • (B) 避雷針
  • (C) 電容器
  • (D) 避雷器

正確答案:D

詳解:依官方答案,圖示符號為避雷器(接地端接於避雷元件)。

題號 1-29 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-29 題附圖
  • (A) 控制開關
  • (B) 安全開關
  • (C) 伏特計用切換開關
  • (D) 安培計用切換開關

正確答案:C

詳解:方框內標VS(Voltmeter Switch)為伏特計用切換開關。

題號 1-30 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-30 題附圖
  • (A) 控制開關
  • (B) 安全開關
  • (C) 伏特計用切換開關
  • (D) 安培計用切換開關

正確答案:D

詳解:方框內標AS(Ammeter Switch)為安培計用切換開關。

題號 1-31 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-31 題附圖
  • (A) 瓦特計
  • (B) 瓦時計
  • (C) 頻率計
  • (D) 乏時計

正確答案:D

詳解:圓圈內標VARH為乏時計(無效電能計)。

題號 1-32 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-32 題附圖
  • (A) 電燈總配電盤
  • (B) 電力總配電盤
  • (C) 電燈分電盤
  • (D) 電力分電盤

正確答案:A

詳解:依CNS圖符號,矩形一半塗黑為電燈總配電盤。

題號 1-33 單題頁

中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

第 1-33 題附圖
  • (A) 電燈總配電盤
  • (B) 電力總配電盤
  • (C) 電燈分電盤
  • (D) 電力分電盤

正確答案:C

詳解:依CNS圖符號,矩形加一條斜線為電燈分電盤。

題號 1-34(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之開關類符號?

第 1-34 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-35(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之開關類符號?

第 1-35 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BCD

題號 1-36(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電驛類符號?

第 1-36 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BD

題號 1-37(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電驛類符號?

第 1-37 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-38(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電機類符號?

第 1-38 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-39(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電機類符號?

第 1-39 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-40(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之變比器類符號?

第 1-40 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AC

題號 1-41(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之變比器類符號?

第 1-41 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-42(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之配電箱類符號?

第 1-42 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AD

題號 1-43(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之配電箱類符號?

第 1-43 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-44(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之配線類符號?

第 1-44 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:AB

題號 1-45(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之配線類符號?

第 1-45 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:BC

題號 1-46(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電燈、插座類符號?

第 1-46 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

題號 1-47(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電燈、插座類符號?

第 1-47 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABC

題號 1-48(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電話、電鈴類符號?

第 1-48 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:ABD

題號 1-49(複選) 單題頁

下列哪些為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電話、電鈴類符號?

第 1-49 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:CD

電工儀表及工具使用

題號 2-1 單題頁

單相二線式之低壓110伏特瓦時計,其電源非接地導線應接於

  • (A) 1L端
  • (B) 2L端
  • (C) 1S端
  • (D) 2S端

正確答案:C

詳解:單相二線110V瓦時計,電源側非接地導線接1S端。

題號 2-2 單題頁

使用兩只單相瓦特表測量三相電功率,若兩瓦特表指示正值且相等時,則此三相負載之功率因數為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.707
  • (C) 0.866
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:兩瓦特表讀數相等且皆為正,功率因數為1,負載為純電阻。

題號 2-3 單題頁

使用兩只單相瓦特計測量三相感應電動機之功率,其中一只瓦特表之指示為另一只瓦特表之二倍時,此電動機之功率因數為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.707
  • (C) 0.866
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:W1=2W2,tanφ=√3(W1-W2)/(W1+W2)=√3/3,φ=30°,cosφ=0.866。

題號 2-4 單題頁

在瓦時計的鋁質圓盤上鑽小圓孔,其主要的目的是

  • (A) 幫助啟動
  • (B) 減少阻尼作用
  • (C) 防止圓盤之潛動
  • (D) 增加轉矩

正確答案:C

詳解:圓盤鑽小孔使磁通偏移,防止無負載時圓盤緩慢轉動(潛動)。

題號 2-5 單題頁

如下圖所示,檢流計(G)指示值為零時,Rx等於多少Ω?

第 2-5 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:D

詳解:依圖,電橋平衡:3/6=4/Rx,Rx=8Ω。

題號 2-6 單題頁

使用零相比流器(ZCT)之目的是

  • (A) 量測大電流
  • (B) 量測大電壓
  • (C) 量測功率
  • (D) 檢出零相電流

正確答案:D

詳解:零相比流器(ZCT)用來檢出零相電流,常用於漏電、接地保護。

題號 2-7 單題頁

某滿刻度為100mA、內阻為9Ω之直流電流表,現要測量1A之線路電流,需要並聯多少Ω之分流器?

  • (A) 1
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 99

正確答案:A

詳解:電流表壓降100mA×9Ω=0.9V,分流需承擔0.9A,R=0.9/0.9=1Ω。

題號 2-8 單題頁

惠斯登電橋中之檢流計(G)其功用是

  • (A) 記錄電流
  • (B) 積算電流
  • (C) 檢查電流
  • (D) 遙測電流

正確答案:C

詳解:檢流計用來檢查電橋有無電流,平衡時指示為零。

題號 2-9 單題頁

使用電工刀剝除導線絕緣皮時,原則上應使刀口向

  • (A) 內
  • (B) 上
  • (C) 下
  • (D) 外

正確答案:D

詳解:電工刀剝線時刀口向外,萬一滑脫也不致傷到自己。

題號 2-10 單題頁

螺絲規格以「M10×1.5」表示,其中「1.5」表示螺紋的

  • (A) 節徑
  • (B) 外徑
  • (C) 牙深
  • (D) 節距

正確答案:D

詳解:M10×1.5中,10為外徑(毫米),1.5為節距。

題號 2-11 單題頁

木螺絲釘之規格係以下列何者表示?

  • (A) 材質與長度
  • (B) 螺紋與直徑
  • (C) 材質與直徑
  • (D) 直徑與長度

正確答案:D

詳解:木螺絲釘規格以直徑與長度表示。

題號 2-12 單題頁

游標卡尺在本尺上每刻劃的尺寸為多少毫米?

  • (A) 1
  • (B) 0.5
  • (C) 0.05
  • (D) 0.02

正確答案:A

詳解:游標卡尺本尺每格為1毫米,游尺用以讀取更細數值。

題號 2-13 單題頁

手提電鑽的規格一般以下列何者表示?

  • (A) 重量
  • (B) 電流
  • (C) 轉數
  • (D) 能夾持鑽頭之大小

正確答案:D

詳解:手提電鑽規格以能夾持的最大鑽頭大小表示。

題號 2-14 單題頁

測量電纜線之絕緣電阻時,常加保護線,其目的在防止下列何種現象引起測試誤差?

  • (A) 電纜靜電充電
  • (B) 儀表本身漏電
  • (C) 儀表本身絕緣不良
  • (D) 電纜末端表面漏電流

正確答案:D

詳解:電纜末端表面漏電流會流入儀表造成誤差,加保護線把漏電流導開。

題號 2-15 單題頁

量測裸銅線之低電阻值時最準確的方法為

  • (A) 惠斯登電橋法
  • (B) 柯勞許電橋法
  • (C) 凱爾文電橋法
  • (D) 電壓降法

正確答案:C

詳解:凱爾文電橋可消除接線與接觸電阻影響,適合量測低電阻。

題號 2-16 單題頁

自電度表接至變比器之引線,高壓以上用戶應採用多少股以上絞線構成之PVC電纜,且該引線應以導線管密封?

  • (A) 5
  • (B) 7
  • (C) 9
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:高壓以上用戶電度表至變比器引線,須採用7股以上絞線構成的PVC電纜並以導線管密封。

題號 2-17 單題頁

比流器與比壓器原理皆依據

  • (A) 高斯定律
  • (B) 法拉第定律
  • (C) 歐姆定律
  • (D) 焦耳定律

正確答案:B

詳解:比流器與比壓器皆依法拉第電磁感應定律製成。

題號 2-18 單題頁

工業用防護頭盔(電工用)須能耐電壓性試驗多少仟伏特以上?

  • (A) 20
  • (B) 10
  • (C) 5
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:電工用防護頭盔須耐20仟伏特以上耐電壓試驗。

題號 2-19 單題頁

精密儀表所使用之電阻器必須使用下列何種材料製造?( )的材料製造。

  • (A) 電阻係數小
  • (B) 電阻係數大
  • (C) 溫度係數小
  • (D) 溫度係數大

正確答案:C

詳解:精密儀表電阻器須選溫度係數小的材料,阻值才不因溫度而變。

題號 2-20 單題頁

比壓器(PT)之二次線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為110V,此比壓器(PT)之負擔為多少VA?

  • (A) 11
  • (B) 550
  • (C) 1100
  • (D) 1210

正確答案:D

詳解:負擔=V²/Z=110²/10=1210VA。

題號 2-21 單題頁

某電度表其電表常數為2400Rev/kWH,當該表每分鐘轉120轉時,該回路負載為多少kW?

  • (A) 5
  • (B) 4
  • (C) 3
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:120轉/分=7200轉/時,7200/2400=3度,即負載為3kW。

題號 2-22 單題頁

利用二只單相瓦特表量測三相三線式負載之電功率,在正常接線情形下,其中一只瓦特表指示值為0,此負載之功率因數為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.707
  • (C) 0.866
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:二瓦特表法中一只為0,tanφ=√3,φ=60°,功率因數0.5。

題號 2-23 單題頁

指針型三用電表量度電阻時,作零歐姆歸零調整,其目的是在補償

  • (A) 接觸電阻
  • (B) 指針靈敏度
  • (C) 測試棒電阻
  • (D) 電池老化

正確答案:D

詳解:歐姆歸零調整是補償電池電壓下降(老化)造成的誤差。

題號 2-24 單題頁

鉤式(夾式)電流表係利用比流器的原理製成,其一次側線圈為多少匝?

  • (A) 100
  • (B) 10
  • (C) 5
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:鉤式電流表為比流器原理,被測導線穿過鉤口,為一次側1匝。

題號 2-25 單題頁

250伏特電壓表,其靈敏度為5kΩ/V,欲測量500伏特電壓時,需串聯多少kΩ之倍增器?

  • (A) 1250
  • (B) 2500
  • (C) 3750
  • (D) 5000

正確答案:A

詳解:內阻=250×5=1250kΩ,量500V需2500kΩ,故串聯1250kΩ。

題號 2-26 單題頁

比流器之負擔表示為

  • (A) 伏特
  • (B) 安培
  • (C) 伏安
  • (D) 瓦特

正確答案:C

詳解:比流器的負擔以視在功率(伏安VA)表示。

題號 2-27 單題頁

線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式(夾式)電流表任鉤其中二線量測電流時,其值為多少A?

第 2-27 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 2-28 單題頁

一般螺絲攻之第一、二、三攻的主要區別是

  • (A) 外徑
  • (B) 牙深
  • (C) 前端倒角螺紋數
  • (D) 柄長

正確答案:C

詳解:第一、二、三攻的差別在前端倒角螺紋數,依序漸少。

題號 2-29 單題頁

公制螺紋大小規格的標示是

  • (A) 外徑與節距
  • (B) 外徑與牙數
  • (C) 節徑與牙數
  • (D) 節徑與節距

正確答案:A

詳解:公制螺紋以外徑與節距標示,例如M10×1.5。

題號 2-30 單題頁

一只300mA電流表,其準確度為±2%,當讀數為120mA時,其誤差百分率為多少%?

  • (A) ±0.5
  • (B) ±1
  • (C) ±2
  • (D) ±5

正確答案:D

詳解:誤差為滿刻度300mA×2%=6mA,讀數120mA時為6/120=5%。

題號 2-31 單題頁

以三用電表量測某電阻之指示值,以不同測試檔測試時,指針指向何處所測得值較正確?

  • (A) 偏左
  • (B) 中間
  • (C) 偏右
  • (D) 不影響

正確答案:C

詳解:依官方答案,電阻值指針偏右(接近零歐姆側)時讀數較正確。

題號 2-32 單題頁

某安培計滿刻度偏轉電流為1毫安,校正百分率為滿刻度電流之±5%,若該安培計讀數為0.35毫安時,其真實電流範圍為多少毫安?

  • (A) 0.3325~0.3675
  • (B) 0.30~0.40
  • (C) 0~0.3675
  • (D) 0~0.40

正確答案:A

詳解:依官方答案,真實電流範圍取讀數0.35mA的±5%,即0.3325~0.3675mA。

題號 2-33 單題頁

比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A時,比流器(CT)之負擔為多少VA?

  • (A) 16
  • (B) 8
  • (C) 6.4
  • (D) 1.6

正確答案:C

詳解:負擔=I²Z=4²×0.4=6.4VA。

題號 2-34 單題頁

兩只額定200伏之直流伏特計,V1及V2靈敏度分別為20kΩ/V、40kΩ /V,當串聯於240伏直流電源時,伏特計V1及V 2各分別指示為多少V?

  • (A) 160、80
  • (B) 120、120
  • (C) 80、160
  • (D) 160、160

正確答案:C

詳解:V1內阻4MΩ、V2內阻8MΩ,串聯電壓比4:8,240V分為80V與160V。

題號 2-35 單題頁

利用儀表進行負載之電流量測時,下列何者正確?

  • (A) 伏特計與負載串聯連接
  • (B) 伏特計與負載並聯連接
  • (C) 安培計與負載串聯連接
  • (D) 安培計與負載並聯連接

正確答案:C

詳解:量測電流須將安培計與負載串聯。

題號 2-36 單題頁

利用儀表進行負載之電壓量測時,下列何者正確?

  • (A) 伏特計與負載串聯連接
  • (B) 伏特計與負載並聯連接
  • (C) 安培計與負載串聯連接
  • (D) 安培計與負載並聯連接

正確答案:B

詳解:量測電壓須將伏特計與負載並聯。

題號 2-37 單題頁

一電流表並聯電阻為1Ω之分流器後,其量測電流範圍提高為原來之10倍,電流表之內阻應為多少Ω?

  • (A) 1
  • (B) 9
  • (C) 10
  • (D) 99

正確答案:B

詳解:並聯1Ω後範圍增10倍,分流器承擔9倍電流,內阻=9×1=9Ω。

題號 2-38 單題頁

下圖所示之接線是以伏特計與安培計測量負載直流電功率,為防止儀表之負載效應,減少誤差,下列何者正確?

第 2-38 題附圖
  • (A) 為量測高電阻負載之電功率時,所採用之接線
  • (B) 為量測低電阻負載之電功率時,所採用之接線
  • (C) 不論量測負載電阻大小之電功率時,均可採用之接線
  • (D) 與負載電阻高低無關

正確答案:A

詳解:依圖,伏特計跨接於電源側,安培計與負載串聯,適用量測高電阻負載。

題號 2-39 單題頁

下圖所示之接線是以伏特計與安培計測量負載直流電功率,為防止儀表之負載效應,減少誤差,下列何者正確?

第 2-39 題附圖
  • (A) 為量測高電阻負載之電功率時,所採用之接線
  • (B) 為量測低電阻負載之電功率時,所採用之接線
  • (C) 不論量測負載電阻大小之電功率時,均可採用之接線
  • (D) 與負載電阻高低無關

正確答案:B

詳解:依圖,伏特計直接跨於負載,電流表量到伏特計電流,適用量測低電阻負載。

題號 2-40(複選) 單題頁

對厚金屬之工作物加工時,下列哪些動作應加潤滑油以潤滑及散熱?

  • (A) 絞牙
  • (B) 銼削
  • (C) 鋸削
  • (D) 鑽孔

正確答案:ACD

詳解:金屬加工中絞牙、鋸削、鑽孔須加切削油潤滑散熱;銼削不可加油。

題號 2-41(複選) 單題頁

下列哪些是用以標示公制螺紋規格?

  • (A) 外徑
  • (B) 牙數
  • (C) 節距
  • (D) 節徑

正確答案:AC

詳解:公制螺紋以外徑與節距標示,如M10×1.5。

題號 2-42(複選) 單題頁

手提電鑽鑽孔時,下列哪些是正確工作方法?

  • (A) 戴綿紗手套
  • (B) 固定工件
  • (C) 做適當防護措施
  • (D) 接地線要確實接地

正確答案:BCD

詳解:鑽孔須固定工件、做防護、接地線確實接地;不可戴手套以免被捲入。

題號 2-43(複選) 單題頁

新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測

  • (A) 導線間
  • (B) 導線與大地間
  • (C) 開關箱至大地間
  • (D) 不同開關箱之間

正確答案:AB

詳解:新設低壓電路應測導線間及導線與大地間的絕緣電阻。

題號 2-44(複選) 單題頁

瓦特計之電流線圈,其匝數及線徑為?

  • (A) 匝數少
  • (B) 匝數多
  • (C) 線徑細
  • (D) 線徑粗

正確答案:AD

詳解:瓦特計電流線圈與負載串聯,匝數少、線徑粗;電壓線圈則匝數多、線徑細。

題號 2-45(複選) 單題頁

下列哪些是裝設無螺紋金屬導線管(EMT管)應該會使用之工具?

  • (A) 擴管器
  • (B) 噴燈
  • (C) EMT彎管器
  • (D) 附鋸條鋼鋸

正確答案:CD

詳解:EMT管用EMT彎管器彎曲,用附鋸條鋼鋸切斷;擴管器與噴燈用於PVC管。

題號 2-46(複選) 單題頁

有關指針型三用電表之敘述,下列哪些正確?

  • (A) 歐姆檔刻度為非線性
  • (B) 直流電壓檔刻度為線性
  • (C) 不可測量交流電流
  • (D) 直流電流檔刻度為非線性

正確答案:ABC

詳解:電阻刻度非線性,直流電壓刻度線性;三用電表通常不能測交流電流,直流電流檔刻度亦線性。

題號 2-47(複選) 單題頁

有關電儀表之特性與應用,下列哪些正確?

  • (A) 電壓表與待測元件並聯
  • (B) 電流表與待測元件串聯
  • (C) 理想電流表內電阻為零
  • (D) 不知待測元件電流大小時,須先採用較小的電流檔位測量

正確答案:ABC

詳解:電壓表並聯、電流表串聯,理想電流表內阻為零;未知電流應先用最大檔位。

題號 2-48(複選) 單題頁

有關直流電流表使用,下列哪些正確?

  • (A) 串接於待測電路
  • (B) 並接於待測電路
  • (C) 須注意極性之正確
  • (D) 不須注意極性之正確

正確答案:AC

詳解:直流電流表須串接於待測電路,並注意極性正確,否則指針反偏損壞。

題號 2-49(複選) 單題頁

在交流電路中負載平均功率及電壓相同下,當功率因數P F (c o s θ)愈高時,下列敘述哪些正確?

  • (A) 減少電費支出
  • (B) 降低線路損失
  • (C) 增加線路壓降
  • (D) 增加線路電流

正確答案:AB

詳解:功率因數愈高,電流愈小,線路損失與壓降減少,電費支出也降低。

導線之選用及配置

題號 3-1 單題頁

截面積14平方毫米之銅絞線,係由7股多少毫米之單芯銅線絞合而成?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.6
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:7×(π/4)×1.6²≈14平方毫米,故為7股1.6毫米單芯線。

題號 3-2 單題頁

導線的直徑如加倍時,在長度不變之下,其電阻變成為原來電阻的多少倍?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 1/2
  • (D) 1/4

正確答案:D

詳解:R∝1/A∝1/d²,直徑加倍時電阻為1/4。

題號 3-3 單題頁

在交流配電線路,其導線線徑超過200平方毫米時,因集膚作用會導致導線交流電阻較其直流電阻值

  • (A) 略大
  • (B) 略小
  • (C) 相等
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:導線超過200平方毫米時,集膚效應使電流集中表面,交流電阻略大於直流電阻。

題號 3-4 單題頁

由直徑為0.26毫米37根組成之2.0平方毫米可撓電纜,在周圍溫度35 ℃以下及最高容許溫度60℃時其安培容量為多少A?

  • (A) 7
  • (B) 11
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:依規則安培容量表,2.0平方毫米可撓電纜在35℃以下為15安培。

題號 3-5 單題頁

下列電線之電阻係數最大者為

  • (A) 鋁導線
  • (B) 銀導線
  • (C) 銅導線
  • (D) 鎳鉻合金線

正確答案:D

詳解:鎳鉻合金電阻係數遠高於銀、銅、鋁,故用作電熱線。

題號 3-6 單題頁

鋁線之導電率約為銅線之百分之

  • (A) 三○
  • (B) 四○
  • (C) 五○
  • (D) 六○

正確答案:D

詳解:鋁線導電率約為銅線的60%。

題號 3-7 單題頁

照明燈具、插座及電熱工程選擇分路導線之線徑,單線直徑不得小於多少毫米?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.6
  • (D) 2.0

正確答案:D

詳解:照明、插座及電熱工程分路導線單線直徑不得小於2.0毫米。

題號 3-8 單題頁

屋外照明配線架空導線,架空跨距超過15米至50米,導線線徑不得小於多少毫米?

  • (A) 14
  • (B) 8
  • (C) 5.5
  • (D) 3.5

正確答案:B

詳解:屋外照明架空跨距超過15米至50米,導線依官方答案不得小於8平方毫米。

題號 3-9 單題頁

A、B為同質材料之導線,A之導線長度、截面積均為B導線之2倍,RA及RB分別代表兩導線電阻,則RA及R B兩導線電阻之關係為

  • (A) RA =RB
  • (B) RA =R B /2
  • (C) R A =2R B
  • (D) RA =4R B

正確答案:A

詳解:R=ρL/A,長度與截面積同為2倍,比值不變,故RA=RB。

題號 3-10 單題頁

有三個相同電壓及容量之單相電熱器平均接在三相三線式或單相二線式之系統,如導線之材質、線徑及長度均相同時,則三相三線式之電壓降為單相二線式之多少倍?

第 3-10 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 3-11 單題頁

以PVC層作為導線的絕緣材料,再以PVC層作為外皮保護層之PVC電纜,其使用溫度不得高於多少℃?

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 90
  • (D) 120

正確答案:B

詳解:PVC電纜以PVC為絕緣及外皮,使用溫度不得高於60℃。

題號 3-12 單題頁

電力工程選擇分路導線之線徑,絞線截面積不得小於多少平方毫米?

  • (A) 2.0
  • (B) 3.5
  • (C) 5.5
  • (D) 8

正確答案:B

詳解:電力工程分路導線絞線截面積不得小於3.5平方毫米。

題號 3-13 單題頁

與銅線同一長度,相同電阻的鋁線,其截面積約為銅線之多少倍?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 1.6
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:鋁電阻係數約為銅的1.6倍,等電阻時截面積約為銅線的1.6倍。

題號 3-14 單題頁

低壓耐熱PVC絕緣電線之最高容許溫度為多少℃?

  • (A) 60
  • (B) 75
  • (C) 90
  • (D) 120

正確答案:B

詳解:低壓耐熱PVC絕緣電線最高容許溫度為75℃。

題號 3-15 單題頁

將一導線之截面積變為原來的1/2倍,而長度變為原來的3倍時,其電阻為原來的多少倍?

  • (A) 2/3
  • (B) 3/2
  • (C) 6
  • (D) 9

正確答案:C

詳解:R=ρL/A,截面積1/2倍、長度3倍,R=3÷(1/2)=6倍。

題號 3-16 單題頁

影響導體電阻大小的因素,除了導體長度及截面積外,還有何項因素?

  • (A) 材料及電流
  • (B) 溫度及電流
  • (C) 電壓及電導係數
  • (D) 溫度及電導係數

正確答案:D

詳解:電阻還與材料電導係數(電阻係數)及溫度有關,與電流、電壓無關。

題號 3-17 單題頁

交流電的頻率為60Hz,則其角頻率約為多少弳度/秒?

  • (A) 60
  • (B) 220
  • (C) 377
  • (D) 480

正確答案:C

詳解:ω=2πf=2×3.14×60≈377弧度/秒。

題號 3-18 單題頁

直徑為1.6mm單芯線的配線回路,其線路電壓降為4%;若將導線換成相同材質、相同長度的2.0mm單芯線,其線路電壓降約為多少%?

  • (A) 2.0
  • (B) 2.6
  • (C) 3.2
  • (D) 5.0

正確答案:B

詳解:電壓降與截面積成反比:4%×(1.6/2)²≈2.6%。

題號 3-19 單題頁

單相二線(1ψ2W)式之線間電壓降為

第 3-19 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 3-20 單題頁

單相三線(1ψ3W)式之線間電壓降為

第 3-20 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 3-21 單題頁

三相三線(3ψ3W)式之線間電壓降為

第 3-21 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 3-22 單題頁

在相同之電壓及負載情形下,如導線之材質及長度均相同時,則單相三線式之電力損失為單相二線式之多少倍?

  • (A) 2
  • (B) 1
  • (C) 1/2
  • (D) 1/4

正確答案:D

詳解:平衡時三線式電流為二線式一半,P=I²R損失為1/4倍。

題號 3-23 單題頁

有二個單相110V相同容量之電熱器負載平均接在單相三線式110/220V或單相二線式110V之系統,如導線之材質、線徑及長度均相同時,單相三線式之電壓降為單相二線式之多少倍?

第 3-23 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 3-24(複選) 單題頁

有關導線之敘述,下列哪些正確?

  • (A) 絕緣軟銅線適用於建築物內配線
  • (B) 絕緣軟銅線適用於建築物外配線
  • (C) 絕緣硬銅線適用於建築物內配線
  • (D) 絕緣硬銅線適用於建築物外配線

正確答案:AD

詳解:絕緣軟銅線柔軟,適用建築物內配線;硬銅線強度高,適用建築物外(架空)配線。

題號 3-25(複選) 單題頁

選擇導線線徑大小之條件,下列哪些正確?

  • (A) 相序
  • (B) 周溫
  • (C) 電壓降
  • (D) 安培容量

正確答案:BCD

詳解:選線徑須考慮安培容量、電壓降與周溫;相序與線徑無關,故BCD。

題號 3-26(複選) 單題頁

有關低壓電纜之安培容量,會隨下列哪些因素改變?

  • (A) 絕緣物材質
  • (B) 周溫
  • (C) 線徑大小
  • (D) 導線長短

正確答案:ABC

詳解:安培容量受絕緣材質、周溫與線徑影響,與導線長短無關,故ABC。

題號 3-27(複選) 單題頁

下列哪些配線得用裸銅線?

  • (A) 電氣爐所用之導線
  • (B) 乾燥室所用之導線
  • (C) 屋內配線所用之導線
  • (D) 電動起重機所用之滑接導線或類似性質者

正確答案:ABD

詳解:電氣爐、乾燥室與電動起重機滑接導線耐熱或需滑接,可用裸銅線;屋內配線須絕緣。

題號 3-28(複選) 單題頁

有關被接地導線之敘述,下列哪些正確?

  • (A) 單相二線之幹線或分路若對地電壓超過220伏特時,其被接地導線應整條加以識別
  • (B) 多線式幹線電路或分路之中性線應加以識別
  • (C) 14平方毫米以下之絕緣導線作為電路中之被接地導線者,其外皮應加以識別
  • (D) 可撓軟線作為被接地導線用之絕緣導線,其外皮應加以識別

正確答案:BCD

詳解:中性線、14平方毫米以下被接地導線及可撓軟線被接地導線須識別;A敘述的電壓限制不正確。

題號 3-29(複選) 單題頁

導線在下列哪些情形下不得連接?

  • (A) 導線管之內部
  • (B) 磁管之內部
  • (C) 木槽板之內部
  • (D) 被紮縛於磁珠或磁夾板之部分或其他類似情形

正確答案:ABCD

詳解:導線不得在管內、磁管內、木槽板內或被紮縛處連接,以免無法檢修且易過熱。

題號 3-30(複選) 單題頁

低壓絕緣電線之最高容許溫度為

  • (A) PVC電線60℃
  • (B) 耐熱PVC電線75 ℃
  • (C) PE電線80℃
  • (D) 交連PE電線90℃

正確答案:ABD

詳解:PVC電線60℃、耐熱PVC75℃、交連PE90℃;PE電線依規定非80℃。

題號 3-31(複選) 單題頁

PVC管配線(導線絕緣物溫度60℃)安培容量表之導線數選用,不包括下列哪些導線?

  • (A) 信號線
  • (B) 被接地導線
  • (C) 非接地導線
  • (D) 控制線

正確答案:ABD

詳解:導線數計算不含信號線、被接地導線(中性線)與控制線,僅算載流的非接地導線。

題號 3-32(複選) 單題頁

金屬導線管配線(導線絕緣物溫度60℃)安培容量表適用於下列哪些配線?

  • (A) 非金屬管配線
  • (B) 電纜
  • (C) 金屬管配線
  • (D) 金屬可撓導線管配線

正確答案:BCD

詳解:金屬管配線安培容量表適用金屬管、電纜與金屬可撓管;非金屬管另有適用表。

題號 3-33(複選) 單題頁

14平方毫米以下之絕緣導線作為電路中之識別導線者,其外皮應為下列哪些顏色以資識別?

  • (A) 白色
  • (B) 紅色
  • (C) 淺灰色
  • (D) 綠色

正確答案:AC

詳解:14平方毫米以下被接地導線外皮應為白色或淺灰色識別。

題號 3-34(複選) 單題頁

電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,下列哪些供電方式仍應計入?

  • (A) 單相二線式
  • (B) 單相三線式
  • (C) 三相三線式
  • (D) 三相四線式

正確答案:BD

詳解:放電管燈中性線有第三諧波電流,單相三線與三相四線的中性線仍須計入。

題號 3-35(複選) 單題頁

有關銅的特性,下列哪些錯誤?

  • (A) 半導體材料
  • (B) 絕緣材料
  • (C) 非磁性材料
  • (D) 磁性材料

正確答案:ABD

詳解:銅是良導體,非半導體、非絕緣體,也不是磁性材料,故ABD說法錯誤。

題號 3-36(複選) 單題頁

有關電氣爐內配線,下列哪些導線不得選用?

  • (A) PVC絞線
  • (B) PVC花線
  • (C) 裸銅線
  • (D) 電纜線

正確答案:ABD

詳解:電氣爐發熱高,PVC絞線、花線、電纜線絕緣不耐高溫,不得選用;可用裸銅線。

題號 3-37(複選) 單題頁

有關銅導線使用,下列哪些正確?

  • (A) 周溫愈高時,導線安培容量愈小
  • (B) 溫度上升,電路的電壓降減少
  • (C) 交流頻率愈高,集膚效應愈顯著
  • (D) 於直流電情況下,無集膚效應

正確答案:ACD

詳解:溫度高容許電流降低;頻率愈高集膚效應愈顯著;直流無集膚效應;溫升使電阻增大,壓降增加。

導線管槽之選用及裝修

題號 4-1 單題頁

水平裝置之金屬導線槽應於每一終端處及距終端處多少米內,應予固定及支撐?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:金屬導線槽水平裝設,終端處及距終端1.5米內應固定支撐。

題號 4-2 單題頁

自匯流排槽引出之分岐匯流排槽如其長度不超過多少公尺時,其安培容量為其前端過電流保護額定值三分之一以上,且不與可燃性物質接觸者,得免在分岐點處另設過電流保護設備?

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:分岐匯流排槽長度不超過15米、容量達保護額定1/3以上等條件下,得免另設保護。

題號 4-3 單題頁

匯流排槽配置若垂直穿過乾燥樓地板,該樓地板上方多少米內應有避免外力損傷之保護,且穿過處應採用全密閉型匯流排槽?

  • (A) 1.8
  • (B) 2.8
  • (C) 3.8
  • (D) 4.8

正確答案:A

詳解:匯流排槽穿過乾燥樓地板,上方1.8米內須有防外力損傷保護,並採全密閉型。

題號 4-4 單題頁

在導線槽內接線或分歧時,該連接及分歧處各導線(包含接線及分接頭)所佔截面積不得超過該處導線槽內截面積之多少%?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 75

正確答案:D

詳解:導線槽內接線或分歧處,所佔截面積不得超過該處槽內截面積75%。

題號 4-5 單題頁

MI電纜彎曲時,不得使電纜受到損傷,電纜外徑19毫米以下者,其彎曲處內側半徑,應為電纜外徑之幾倍以上?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:D

詳解:MI電纜外徑19毫米以下,彎曲內側半徑應為外徑5倍以上,避免損傷。

題號 4-6 單題頁

PVC管以明管敷設時應予以支撐,且距配管之兩端多少毫米內,應裝設護管鐵、管夾或類似配件加以固定?

  • (A) 150
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 350

正確答案:C

詳解:PVC管明管敷設,距兩端300毫米內應以護管鐵或管夾固定。

題號 4-7 單題頁

交連PE電纜其內部的交連PE是做

  • (A) 導電用
  • (B) 絕緣用
  • (C) 複合用
  • (D) 遮蔽用

正確答案:B

詳解:交連PE(聚乙烯)在電纜中作絕緣材料用。

題號 4-8 單題頁

8平方毫米以下低壓非金屬被覆電纜,沿建築物暴露以水平裝設其側面或下面者,其支撐最大間隔為多少米?

  • (A) 0.3
  • (B) 0.5
  • (C) 1
  • (D) 1.2

正確答案:C

詳解:8平方毫米以下非金屬被覆電纜沿建築物水平裝設,支撐最大間隔為1米。

題號 4-9 單題頁

高壓電力電纜之外層遮蔽之主要用途為

  • (A) 增強電纜扯斷強度
  • (B) 電纜外傷保護
  • (C) 保持絕緣體之零電位
  • (D) 增加耐電壓強度

正確答案:C

詳解:高壓電纜外層遮蔽使絕緣體表面保持零電位,電場均勻,防止局部放電。

題號 4-10 單題頁

電纜若其通過電流無法保持電磁平衡時,應採用何種導線管?

  • (A) 薄鋼導線管
  • (B) 厚鋼導線管
  • (C) PVC管
  • (D) EMT管

正確答案:C

詳解:電流無法保持電磁平衡時,不宜用金屬管(會發熱),應採用PVC管。

題號 4-11 單題頁

在鋼筋混凝土內配管時,不得減損建築物之強度,集中配置時,不得超過混凝土厚度?

  • (A) 1/2
  • (B) 1/3
  • (C) 2/3
  • (D) 3/4

正確答案:B

詳解:鋼筋混凝土內集中配管,不得超過混凝土厚度1/3,以免減損強度。

題號 4-12 單題頁

金屬導線槽不得裝設於下列情形或場所?

  • (A) 公共場所
  • (B) 發散腐蝕性物質場所
  • (C) 乾燥場所
  • (D) 電梯之配線

正確答案:B

詳解:金屬導線槽不得裝於發散腐蝕性物質場所,以免槽體腐蝕。

題號 4-13 單題頁

除另有規定外,裝於導線槽內之有載導線數不得超過三十條,且各導線截面積之和不得超過該導線槽內部截面積之多少%?

  • (A) 20
  • (B) 25
  • (C) 30
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:導線槽內有載導線不超過30條,導線截面積總和不得超過槽截面積20%。

題號 4-14 單題頁

垂直裝置之金屬導線槽,每隔多少米內應予固定及支撐,且兩支撐點間不得有超過一處之連接?

  • (A) 2.5
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 4.5

正確答案:D

詳解:垂直裝置金屬導線槽,每隔4.5米內固定支撐,兩支撐點間不超過一處連接。

題號 4-15 單題頁

由匯流排槽引接之分路得依下列哪一種配線方法裝設?

  • (A) 非金屬可撓導線管
  • (B) 非金屬導線槽
  • (C) 金屬導線管
  • (D) 燈用軌道

正確答案:C

詳解:匯流排槽引接的分路得用金屬導線管等配線;依官方答案為金屬導線管。

題號 4-16 單題頁

設計水平裝置之匯流排槽應每隔1.5米內應予固定及支撐,若裝置法確實牢固者,其最大距離得放寬至多少米?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:水平匯流排槽每隔1.5米固定;裝置確實牢固者,最大距離可放寬至3米。

題號 4-17 單題頁

匯流排槽垂直裝設者,應於各樓地板處予以固定及支撐,其最大距離不得超過多少米?

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 7

正確答案:B

詳解:垂直匯流排槽應於各樓地板處固定支撐,最大距離不得超過5米。

題號 4-18 單題頁

匯流排槽配置除在工業廠區外,若垂直上升匯流排槽貫穿兩個以上乾燥樓地板者,應在樓地板所有貫穿之開口周圍裝設至少多少毫米高之止水墩(curb),以防止液體流入開口?

  • (A) 400
  • (B) 300
  • (C) 200
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:垂直匯流排槽貫穿兩個以上乾燥樓地板,開口周圍應裝設至少100毫米高的止水墩。

題號 4-19 單題頁

金屬可撓導線管厚度應在多少毫米以上?

  • (A) 0.6
  • (B) 0.8
  • (C) 1.0
  • (D) 1.2

正確答案:B

詳解:金屬可撓導線管厚度應在0.8毫米以上,以確保強度。

題號 4-20 單題頁

非金屬導線槽水平裝設時,應於每一終端或接續處900毫米以內,且每隔多少米以內應加以固定及支撐?

  • (A) 3.5
  • (B) 3
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:非金屬導線槽水平裝設,終端或接續處900毫米內,且每隔3米內固定支撐。

題號 4-21 單題頁

從工業機器或固定式設備延伸之暴露垂直金屬導線管,若中間為絞牙連接,導線管最頂端及底端有支撐及固定,且無其他有效之中間支撐方法者,得每隔多少米以內作支撐?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:垂直暴露金屬管絞牙連接,頂端、底端已固定且無其他支撐時,得每隔6米支撐。

題號 4-22 單題頁

低壓屋內配線所使用之薄金屬導線管,其管徑不得小於多少毫米?

  • (A) 15
  • (B) 19
  • (C) 25
  • (D) 31

正確答案:A

詳解:低壓屋內配線所用薄金屬導線管,管徑不得小於15毫米。

題號 4-23 單題頁

3ψ 220V 10HP一般用電動機,若使用PVC電線敷設於厚金屬管,含設備接地線時,應選用之最小管徑為多少毫米?

  • (A) 16
  • (B) 22
  • (C) 28
  • (D) 36

正確答案:C

詳解:依規則管徑選用表,三相220V 10HP電動機含接地線穿厚金屬管最小管徑28毫米。

題號 4-24 單題頁

有一照明線路,使用2.0mmPVC導線6條,欲穿過一厚金屬管時,應選用最小管徑為多少毫米?

  • (A) 16
  • (B) 22
  • (C) 28
  • (D) 36

正確答案:B

詳解:2.0毫米PVC導線6條穿厚金屬管,依規則管徑選用表最小為22毫米。

題號 4-25 單題頁

金屬導線管彎曲時,彎曲處內側半徑不得小於導線管內徑之多少倍?

  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 12

正確答案:A

詳解:金屬導線管彎曲內側半徑不得小於管內徑6倍,避免管壁受損。

題號 4-26 單題頁

金屬導線管於兩線盒或管匣間之轉彎不得超過

  • (A) 90°
  • (B) 180°
  • (C) 270°
  • (D) 360 °

正確答案:D

詳解:金屬導線管兩線盒間轉彎總和不得超過360度(四個直角)。

題號 4-27 單題頁

金屬導線管以明管敷設時,於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端多少毫米內,應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定?

  • (A) 600
  • (B) 700
  • (C) 800
  • (D) 900

正確答案:D

詳解:金屬導線管明管敷設,於線盒、配電箱或管終端900毫米內應固定。

題號 4-28 單題頁

金屬可撓導線管以明管敷設時,於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端300毫米內,應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定,且每隔多少米以內,應以護管鐵支撐?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:金屬可撓管明管敷設,終端300毫米內固定,且每隔1.5米內以護管鐵支撐。

題號 4-29 單題頁

電動機分路之導線安培容量應不低於電動機額定電流之多少倍?

  • (A) 1.15
  • (B) 1.25
  • (C) 1.35
  • (D) 1.5

正確答案:B

詳解:電動機分路導線安培容量不得低於電動機額定電流的1.25倍。

題號 4-30 單題頁

5條2.0mm PVC導線欲穿在10米長非金屬(PVC)管時,應選用最小管徑為多少公厘?

  • (A) 16
  • (B) 20
  • (C) 28
  • (D) 35

正確答案:B

詳解:依規則管徑選用表,5條2.0毫米PVC線穿10米非金屬管,最小管徑20毫米。

題號 4-31 單題頁

線徑不同之導線穿在同一非金屬管內時,其絞線與絕緣皮截面積之總和以不超過導線管截面積之多少%為原則?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 70

正確答案:A

詳解:線徑不同的導線穿同一非金屬管,截面積總和以不超過管截面積40%為原則。

題號 4-32 單題頁

PVC管互相間,及管與配件相接之長度,使用粘劑者,得降低至管徑多少倍,且其連接處應裝設牢固?

  • (A) 0.8
  • (B) 1
  • (C) 1.2
  • (D) 1.5

正確答案:A

詳解:使用粘劑黏合時,接合長度可降至管徑0.8倍,仍須裝設牢固。

題號 4-33 單題頁

PVC管互相間,及管與配件相接之長度,未使用粘劑者,應為管徑之多少倍以上,且其連接處應裝設牢固?

  • (A) 0.8
  • (B) 1
  • (C) 1.2
  • (D) 1.5

正確答案:C

詳解:未使用粘劑時,管與配件相接長度須為管徑1.2倍以上。

題號 4-34 單題頁

電纜穿入金屬接線盒時,應使用護套或下列何種裝置以防止損傷電纜?

  • (A) 護管鐵
  • (B) 電纜固定夾
  • (C) 電纜固定頭
  • (D) 分接頭

正確答案:C

詳解:電纜穿入金屬接線盒,須用護套或電纜固定頭,防止損傷並固定。

題號 4-35 單題頁

在暴露場所,沿建築物佈設導線線徑8平方毫米以下之非金屬被覆電纜,裝設處所為人員可觸及處所,其支撐最大間隔應為多少米?

  • (A) 0.5
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:8平方毫米以下非金屬被覆電纜暴露於人員可觸及處,支撐最大間隔為1米。

題號 4-36 單題頁

若電纜不沿建築物施工,而建築物間隔多少米以上者,應以木板等物將電纜固定或用吊線架設?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:電纜不沿建築物而建築物間隔2米以上者,應用木板等固定或吊線架設。

題號 4-37 單題頁

裝甲電纜彎曲時,不得損壞電纜,金屬線被覆或金屬編織被覆之單芯電纜彎曲處內側半徑,應為電纜外徑之多少倍以上?

  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 12

正確答案:D

詳解:金屬編織被覆單芯裝甲電纜彎曲內側半徑依規定為電纜外徑12倍以上。

題號 4-38 單題頁

PVC絕緣膠帶纏繞連接處之裸露部分,應掩護原導線之絕緣外皮多少公厘以上?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:PVC膠帶應掩護原導線絕緣外皮15毫米以上,確保絕緣完整。

題號 4-39 單題頁

非金屬管與金屬管比較,前者具有何優點?

  • (A) 耐腐蝕性
  • (B) 耐熱性
  • (C) 耐衝擊性
  • (D) 耐壓性

正確答案:A

詳解:非金屬管耐腐蝕,不生鏽,是相對金屬管的優點。

題號 4-40 單題頁

長度6米以下之16mmPVC管,無顯著彎曲及導線容易更換者,可放置2.0毫米PVC電線最多為多少條?

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 7
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:依規則管徑穿線表,長度6米以下16mm PVC管最多可穿7條2.0毫米線。

題號 4-41 單題頁

長度6米以下之16mmPVC管,無顯著彎曲及導線容易更換者,可放置5.5平方毫米PVC電線最多為多少條?

  • (A) 10
  • (B) 5
  • (C) 7
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依規則管徑穿線表,16mm PVC管最多可穿5條5.5平方毫米線。

題號 4-42(複選) 單題頁

金屬導線管以明管敷設時之固定及支撐,應符合下列哪些規定?

  • (A) 於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端900毫米內,應以護管鐵固定
  • (B) 於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端1000毫米內,應以護管鐵固定
  • (C) 金屬導線管每隔2米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐
  • (D) 金屬導線管每隔3米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐

正確答案:AC

詳解:金屬管明管敷設:終端900毫米內以護管鐵固定,每隔2米內支撐。

題號 4-43(複選) 單題頁

有關EMT管之敘述,下列哪些正確?

  • (A) 是屬於厚導線管之一種
  • (B) 是屬於薄導線管之一種
  • (C) 不得配裝於600V以上之高壓配管工程
  • (D) 可配裝於600V以上之高壓配管工程

正確答案:BC

詳解:EMT管為薄導線管,不得用於600V以上高壓配管工程。

題號 4-44(複選) 單題頁

厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?

  • (A) 有發散腐蝕性物質之場所
  • (B) 含有酸性或鹼性之泥土中
  • (C) 灌水泥或直埋之地下管路
  • (D) 長度超過1.8米者

正確答案:AB

詳解:厚金屬管不得用於發散腐蝕性物質或含酸鹼泥土處,因管壁會被腐蝕。

題號 4-45(複選) 單題頁

EMT管及薄導線管不得配裝於下列哪些場所?

  • (A) 有危險物質存在場所
  • (B) 有重機械碰傷場所
  • (C) 灌水泥或直埋之地下管路
  • (D) 600V以上之高壓配管工程

正確答案:ABD

詳解:EMT及薄管壁薄,不得用於危險物質、重機械碰傷場所及600V以上高壓配管。

題號 4-46(複選) 單題頁

一般型金屬可撓導線管不得使用於下列哪些場所?

  • (A) 隱蔽場所
  • (B) 蓄電池室
  • (C) 潮濕場所
  • (D) 連接發電機、電動機等旋轉機具有可撓必要之接線部分

正確答案:ABC

詳解:一般型金屬可撓管不得用於隱蔽、蓄電池室及潮濕場所;機具可撓接線部分可用。

題號 4-47(複選) 單題頁

有關交流電源在相同負載功率與距離條件下,下列哪些正確?

  • (A) 提高配電電壓可提高配電效率
  • (B) 將1ψ2 W電源配線改為1ψ3 W電源配線將增加線路損失
  • (C) 將1ψ2 W電源配線改為1ψ3 W電源配線可減少線路壓降
  • (D) 改善負載端之功率因數可降低配電損失

正確答案:ACD

詳解:提高電壓、改善功率因數、改1ψ3W均可降低電流損失與壓降;改3W會減少而非增加損失。

題號 4-48(複選) 單題頁

金屬導線管常用其形式及管壁厚度可分為下列哪些種類?

  • (A) 厚金屬導線管
  • (B) 薄金屬導線管
  • (C) 無螺紋金屬導線管
  • (D) PVC管

正確答案:ABC

詳解:金屬導線管依型式與管壁厚度分厚金屬管、薄金屬管及無螺紋管(EMT)。

題號 4-49(複選) 單題頁

匯流排槽不得裝設於下列哪些場所?

  • (A) 易遭受重機械外力損傷之處
  • (B) 發散腐蝕性物質場所
  • (C) 電動起重機或升降機之升降路
  • (D) 屋內場所

正確答案:ABC

詳解:匯流排槽不得裝於易遭重機械損傷、腐蝕性場所及升降路;屋內場所可裝設。

題號 4-50(複選) 單題頁

非金屬導線槽之固定及支撐,應符合下列哪些規定?

  • (A) 水平裝設時,於終端處或連接處900毫米內,及每隔3米內,應予固定及支撐
  • (B) 水平裝設時,於終端處或連接處1000毫米內,及每隔3米內,應予固定及支撐
  • (C) 垂直裝設時,每隔1.2米內,應予固定及支撐,且兩支撐點間不得有超過一處之連接
  • (D) 垂直裝設時、每隔1.5米內,應予固定及支撐,且兩支撐點間不得有超過一處之連接

正確答案:AC

詳解:非金屬導線槽水平裝設終端900毫米內且每隔3米固定;垂直每隔1.2米並限連接一處。

題號 4-51(複選) 單題頁

燈用軌道不得裝設於下列情形或場所?

  • (A) 易受外力損傷
  • (B) 距離地面高度1.5米以上
  • (C) 存放電池場所
  • (D) 潮濕場所或濕氣場所

正確答案:ACD

詳解:燈用軌道不得裝於易受外力損傷、存放電池及潮濕場所;高1.5米以上乾燥處可裝。

題號 4-52(複選) 單題頁

地板管槽上方之混凝土覆蓋,應符合下列哪些規定?

  • (A) 平頂型管槽寬度超過100毫米,且小於200毫米,管槽間之間隔為25毫米以上者,管槽上面混凝土覆蓋厚度,應為25毫米以上
  • (B) 平頂型管槽寬度超過100毫米,且小於200毫米,管槽間之間隔為25毫米以上者,管槽上面混凝土覆蓋厚度,應為35毫米以上
  • (C) 管槽間隔小於25毫米者,混凝土覆蓋厚度應為58毫米以上
  • (D) 管槽間隔小於25毫米者,混凝土覆蓋厚度應為38毫米以上

正確答案:AD

詳解:管槽間隔25毫米以上時覆蓋25毫米以上;間隔小於25毫米時覆蓋38毫米以上。

題號 4-53(複選) 單題頁

有關導線管,下列哪些正確?

  • (A) 非金屬管可作為燈具之支持物
  • (B) 交流回路,同一回路之全部導線原則上應穿在同一金屬管內,以維持電磁平衡
  • (C) 金屬管為鐵、銅、鋼、鋁及合金等製成品
  • (D) 低壓屋內配線所用的薄金屬導線管,其最小管徑不得小於15毫米

正確答案:BCD

詳解:金屬管可維持電磁平衡;金屬管含鐵、銅、鋼、鋁等;薄管最小15毫米;非金屬管不可支持燈具。

題號 4-54(複選) 單題頁

有關EMT導線管裝設,下列哪些正確?

  • (A) 屬於厚導線管
  • (B) 屬於薄導線管
  • (C) 不得配裝於超過600伏之配管工程
  • (D) 得配裝於超過600伏之配管工程

正確答案:BC

詳解:EMT管為薄導線管,且不得配裝於超過600伏的配管工程。

題號 4-55(複選) 單題頁

有關電纜架之裝設,下列哪些正確?

  • (A) 600伏特以下之電纜,得敷設於同一電纜架
  • (B) 超過600伏特之電纜,得敷設於同一電纜架
  • (C) 電纜不得在電纜架內連接,其連接位置為可觸及,且不易受外力損傷,惟不得凸出電纜架之邊欄
  • (D) 電纜得在電纜架內連接,其連接位置為可觸及,且不易受外力損傷,惟不得凸出電纜架之邊欄

正確答案:AD

詳解:600伏以下電纜得敷設同一電纜架;電纜得在電纜架內連接,但須可觸及且不凸出邊欄。

題號 4-56(複選) 單題頁

非金屬被覆電纜暴露裝設時,對於外力損傷保護,下列哪些正確?

  • (A) 採用導線管保護時,其內徑應大於電纜外徑1.5倍
  • (B) 採用導線管保護時,其內徑應大於電纜外徑1.2倍
  • (C) 若導線管很短且無彎曲,電纜之更換施工容易者,其外徑得小於電纜外徑1.5倍
  • (D) 若導線管很短且無彎曲,電纜之更換施工容易者,其外徑得小於電纜外徑1.2倍

正確答案:AC

詳解:導線管保護非金屬被覆電纜,內徑須大於電纜外徑1.5倍;短且無彎曲者可小於此值。

配電線路工程裝修

題號 5-1 單題頁

11.4kV架空線路跨越一般道路時其離地面應有多少公尺以上?

  • (A) 4.0
  • (B) 4.5
  • (C) 5.0
  • (D) 5.6

正確答案:D

詳解:依官方答案,11.4kV架空線跨越一般道路離地應有5.6公尺以上。

題號 5-2 單題頁

9公尺之架空線路電桿在泥地埋設時,埋入地中之最小深度應為多少公尺?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:9公尺電桿在泥地埋設,埋入深度最小為1.5公尺,確保穩固。

題號 5-3 單題頁

永久設置於支持物之腳踏釘,距地面或其他可踏觸之表面,不得小於多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.8
  • (C) 2.45
  • (D) 3

正確答案:C

詳解:永久設置的腳踏釘距地面不得小於2.45公尺,防止無關人員攀爬。

題號 5-4 單題頁

高壓線路與低壓線路在建築物內應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 350
  • (D) 400

正確答案:C

詳解:高壓線路與低壓線路在建築物內,應保持350毫米以上間隔。

題號 5-5 單題頁

低壓架空連接接戶線之長度,自第一支持點起以多少公尺為限,其中每一架空線段之跨距不得超過20公尺?

  • (A) 20
  • (B) 35
  • (C) 40
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:低壓架空連接接戶線自第一支持點起以60公尺為限,每段跨距不超過20公尺。

題號 5-6 單題頁

低壓單獨接戶線電壓降不得超過超過百分之多少?

  • (A) 0.1
  • (B) 0.2
  • (C) 1
  • (D) 2

正確答案:C

詳解:低壓單獨接戶線電壓降不得超過1%,避免末端電壓過低。

題號 5-7 單題頁

低壓架空接戶線與鄰近樹木及其他線路之電桿間,其水平及垂直間隔應維持多少毫米以上?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:B

詳解:低壓架空接戶線與鄰近樹木及其他線路電桿間,水平與垂直間隔應維持200毫米以上。

題號 5-8 單題頁

低壓接戶線之接戶支持物離地高度應為多少公尺以上?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.8
  • (C) 2.0
  • (D) 2.5

正確答案:D

詳解:低壓接戶線的接戶支持物離地高度應為2.5公尺以上。

題號 5-9 單題頁

高壓架空接戶線之銅導線線徑不得小於多少平方毫米?

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:高壓架空接戶線的銅導線線徑,依規定不得小於22平方毫米。

題號 5-10 單題頁

依用戶用電設備裝置規則,高壓地下配線導線裝設於電桿時,應採用金屬導線管、硬質非金屬導線管或具有同等強度之導線管,且該導線管之高度由地面起算應為多少米以上?

  • (A) 1.2
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:C

詳解:高壓地下配線裝於電桿時須以導線管保護,管高由地面起算應為2.5米以上。

題號 5-11 單題頁

多雨及鹽害嚴重地區,裝置二年以上照明線路絕緣電阻不得小於多少M Ω?

  • (A) 0.05
  • (B) 0.1
  • (C) 0.5
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:多雨及鹽害嚴重地區,裝置二年以上的照明線路絕緣電阻不得小於0.05MΩ。

題號 5-12 單題頁

高壓線路與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 500
  • (D) 600

正確答案:C

詳解:高壓線路與電信線路、水管、燃氣管及其他金屬物間,應保持500毫米以上間隔。

題號 5-13 單題頁

標稱電壓13.8kV高壓用電設備之配線及保護於現場組裝者,其屋內場所暴露帶電部分,在空氣中相對相之最小間隔不得小於多少毫米?

  • (A) 130
  • (B) 180
  • (C) 195
  • (D) 255

正確答案:C

詳解:13.8kV現場組裝設備屋內暴露帶電部分,相對相最小間隔依官方答案為195毫米。

題號 5-14 單題頁

標稱電壓13.8kV高壓用電設備之配線及保護於現場組裝者,其屋內場所暴露帶電部分,在空氣中相對地之最小間隔不得小於多少毫米?

  • (A) 130
  • (B) 180
  • (C) 195
  • (D) 255

正確答案:A

詳解:13.8kV現場組裝設備屋內暴露帶電部分,相對地最小間隔依官方答案為130毫米。

題號 5-17 單題頁

高壓用電設備若有帶電部分露出者,其屬開放式裝置,設備應裝設於變電室內,或設置高度多少米以上之圍牆或圍籬加以隔離?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:C

詳解:開放式高壓設備有帶電部分露出者,應裝於變電室內,或用2.5米以上圍牆圍籬隔離。

題號 5-18 單題頁

額定電壓25kV以下之交流電力電纜者,得採用系統對地最大電壓之多少倍直流試驗電壓加壓,並耐壓15分鐘之試驗方式?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:額定25kV以下交流電力電纜,直流耐壓試驗可採系統對地最大電壓4倍,耐壓15分鐘。

題號 5-19 單題頁

高壓進屋線架空導線不得小於多少平方毫米?

  • (A) 38
  • (B) 30
  • (C) 22
  • (D) 14

正確答案:C

詳解:高壓進屋線架空導線不得小於22平方毫米。

題號 5-20 單題頁

在地面式游泳池或其輔助設備水平距離多少公尺以內,不得埋設供電電纜?

  • (A) 3
  • (B) 2.5
  • (C) 2
  • (D) 1.5

正確答案:D

詳解:地面式游泳池或輔助設備水平距離1.5公尺內,不得埋設供電電纜,避免觸電危險。

題號 5-21 單題頁

地下接戶線採用電纜時,其電壓降符合規定者,長度

  • (A) 不受限制
  • (B) 不得超過20米
  • (C) 不得超過35米
  • (D) 不得超過40米

正確答案:A

詳解:地下接戶線採用電纜且電壓降符合規定時,長度不受限制。

題號 5-22 單題頁

高壓線路與低壓線路在建築物外應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 600
  • (B) 500
  • (C) 350
  • (D) 200

正確答案:B

詳解:高壓線路與低壓線路在建築物外,應保持500毫米以上間隔。

題號 5-23 單題頁

建築物外之地下配線採用MI電纜由地下引出地面時,應以配電箱或導線管保護,保護範圍至少為地面以上達2.5米及地面以下達多少毫米?

  • (A) 150
  • (B) 230
  • (C) 300
  • (D) 460

正確答案:D

詳解:MI電纜由地下引出地面,保護範圍須自地面起至少2.5米及地面以下460毫米。

題號 5-24 單題頁

高壓進屋線之電力電纜如屬於25kV級者,其最小線徑應為多少平方毫米?

  • (A) 14
  • (B) 30
  • (C) 38
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:高壓進屋線電力電纜屬25kV級者,最小線徑應為38平方毫米。

題號 5-25 單題頁

高壓地下配線採用非金屬導線管配線者,35kV以下電纜最小埋設深度應為多少毫米以上?

  • (A) 160
  • (B) 300
  • (C) 460
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:高壓地下配線採非金屬導線管,35kV以下電纜最小埋設深度為600毫米。

題號 5-26 單題頁

低壓線路與電信線路及其他金屬物間,如未適當隔離或未採用導線管、電纜配線者,應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 50
  • (B) 80
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:D

詳解:低壓線路與電信線路及其他金屬物間,未隔離或未採管線配線者,應保持150毫米以上。

題號 5-27 單題頁

低壓線路與水管及其他金屬物間,如未適當隔離或未採用導線管、電纜配線者,應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 50
  • (B) 80
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:D

詳解:低壓線路與水管及其他金屬物間,未隔離或未採管線配線者,應保持150毫米以上。

題號 5-28 單題頁

低壓線路與燃氣供給管路及其他金屬物間,如未適當隔離或未採用導線管、電纜配線者,應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 50
  • (B) 80
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:D

詳解:低壓線路與燃氣供給管路及其他金屬物間,未隔離或未採管線配線者,應保持150毫米以上。

題號 5-29 單題頁

高壓配線採用裝設地下電纜時,使用無遮蔽電纜或非金屬被覆電纜應採用非金屬導線管或適用於潮濕場所之厚金屬導線管配線,並包覆混凝土厚度多少毫米以上?

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 75
  • (D) 90

正確答案:C

詳解:高壓地下電纜用非金屬管或潮濕場所用厚金屬管時,須包覆75毫米以上混凝土。

題號 5-30 單題頁

低壓線路與煙囟、熱水管或其他發散熱氣物體間,如未適當隔離者,應保持多少毫米以上之間隔?

  • (A) 150
  • (B) 250
  • (C) 300
  • (D) 500

正確答案:D

詳解:低壓線路與煙囪、熱水管等發散熱氣物體間,未隔離者應保持500毫米以上間隔。

題號 5-31 單題頁

車輛保養、維修及停放場所經劃分為第一類場所或0區、1區、2區,裝設於車輛通行路線上方之固定式照明設備,距地面高度應為多少米以上,以免車輛進出時碰損?

  • (A) 1.6
  • (B) 2.6
  • (C) 3.6
  • (D) 4.6

正確答案:C

詳解:車輛通行路線上方的固定式照明設備,離地應為3.6米以上,避免被車輛碰損。

題號 5-32 單題頁

住宅場所陽台之插座及離廚房水槽外緣多少米以內之插座分路應裝設漏電斷路器?

  • (A) 0.8
  • (B) 1.8
  • (C) 2.8
  • (D) 3.8

正確答案:B

詳解:住宅陽台插座及離廚房水槽外緣1.8米內的插座分路,應裝漏電斷路器。

題號 5-33 單題頁

依用戶用電設備裝置規則,高壓配線單芯電纜之彎曲內側半徑,有遮蔽層者,應為電纜外徑多少倍以上?

  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 12

正確答案:D

詳解:高壓單芯電纜有遮蔽層者,彎曲內側半徑應為電纜外徑12倍以上,避免損傷遮蔽層。

題號 5-34 單題頁

低壓架空單獨及共同接戶線之長度以35米為限,但如架設配電線路有困難時,得延長至多少米?

  • (A) 40
  • (B) 45
  • (C) 50
  • (D) 55

正確答案:B

詳解:低壓架空接戶線以35米為限,架設有困難時,依官方答案得延長至45米。

題號 5-35 單題頁

除特殊長桿距外,通常一般線路桿距之導線終端裝置採用何種方式固定?

  • (A) 活線線夾
  • (B) 拉線環
  • (C) 拉線夾板
  • (D) 裝腳礙子

正確答案:C

詳解:一般桿距線路的導線終端,通常以拉線夾板固定。

題號 5-36 單題頁

低壓電路新設線路之絕緣電阻應在多少MΩ以上?

  • (A) 0.1
  • (B) 1
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:低壓電路新設線路絕緣電阻應在1MΩ以上。

題號 5-37 單題頁

屋外架供配電線路,220V低壓裸導線與房屋之水平間隔應保持在多少公尺以上?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.5
  • (C) 1.8
  • (D) 2

正確答案:A

詳解:屋外架空低壓裸導線與房屋水平間隔,依官方答案應保持1.2公尺以上。

題號 5-38 單題頁

屋外架空供電線路,11.4kV高壓裸導線與房屋之水平間隔應保持在多少公尺以上?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.5
  • (D) 3

正確答案:A

詳解:屋外架空11.4kV高壓裸導線與房屋水平間隔,依官方答案應保持1.5公尺以上。

題號 5-40 單題頁

低壓電度表接線箱箱體若採用鋼板者,其表面處理前厚度應在多少毫米以上?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.6
  • (C) 2.0
  • (D) 2.6

正確答案:B

詳解:低壓電度表接線箱若用鋼板,表面處理前厚度應在1.6毫米以上。

題號 5-41 單題頁

已知幹線電壓降為標稱電壓之3%,則其分路電壓降不得超過標稱電壓多少%?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:幹線與分路電壓降合計通常不超過5%,幹線3%時,分路不得超過2%。

題號 5-42 單題頁

臨時用電工程之低壓接戶線,電壓降不得超過百分之多少?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:臨時用電工程的低壓接戶線,電壓降不得超過2%。

題號 5-43 單題頁

高壓架空接戶線之長度以多少公尺為限,且不得使用連接接戶線?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:高壓架空接戶線長度以30公尺為限,且不得使用連接接戶線。

題號 5-44 單題頁

依用戶用電設備裝置規則,高壓配線單芯電纜之彎曲內側半徑,無遮蔽層者,應為電纜外徑多少倍以上?

  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 12

正確答案:B

詳解:高壓單芯電纜無遮蔽層者,彎曲內側半徑應為電纜外徑8倍以上。

題號 5-45 單題頁

非載流之所有支線礙子或跨距吊線礙子之裝設,應使支線或跨距吊線斷落到礙子下方時,礙子底部離地面不小於多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 2
  • (C) 2.45
  • (D) 3.45

正確答案:C

詳解:支線礙子裝設須使斷落的支線下垂時,礙子底部離地面不小於2.45公尺。

題號 5-46 單題頁

架空線路之支持物與消防栓之間隔不得小於多少公尺?

  • (A) 1.2
  • (B) 2.0
  • (C) 3
  • (D) 3.5

正確答案:A

詳解:架空線路支持物與消防栓的間隔不得小於1.2公尺,以利消防使用。

題號 5-47 單題頁

高壓進屋線之電力電纜如屬於15kV級者,其最小線徑應為多少平方毫米?

  • (A) 14
  • (B) 30
  • (C) 38
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:高壓進屋線電力電纜屬15kV級者,最小線徑應為30平方毫米。

題號 5-48 單題頁

低壓地下接戶線之最小線徑,銅導線應為多少平方毫米?

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 14
  • (D) 22

正確答案:B

詳解:低壓地下接戶線的最小線徑,銅導線應為8平方毫米。

題號 5-49 單題頁

屋簷下或接戶引出之線路與瓦斯管之間隔,應維持多少公尺以上?

  • (A) 0.8
  • (B) 1
  • (C) 1.5
  • (D) 2

正確答案:B

詳解:屋簷下或接戶引出線路與瓦斯管間隔應維持1公尺以上。

題號 5-50 單題頁

直埋供電及通訊之電纜或導線相互間,及與排水管、自來水管、瓦斯、輸送易燃性物質之其他管線、建築物基礎及蒸汽管等其他地下構造物之隔距,應維持多少毫米以上?

  • (A) 200
  • (B) 300
  • (C) 400
  • (D) 500

正確答案:B

詳解:直埋電纜與其他管線、基礎及地下構造物,隔距應維持300毫米以上。

題號 5-51 單題頁

12公尺之架空線路電桿在泥地埋設時,埋入地中之深度應為多少公尺?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.8
  • (C) 3
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:12公尺的架空線路電桿在泥地埋設,埋入地中的深度應為1.8公尺。

題號 5-52 單題頁

下列何種導線適用於長距離高壓輸電線路?

  • (A) 鋁線
  • (B) 絕緣軟銅線
  • (C) 絕緣硬銅線
  • (D) 鋼心鋁線

正確答案:D

詳解:鋼心鋁線強度高、質輕,適用於長距離高壓輸電線路。

題號 5-53(複選) 單題頁

進屋線路與電信線路、水管及其它金屬物間,若無法保持150毫米以上距離,可採用下列哪些保護措施?

  • (A) 磁珠配線
  • (B) 非金屬導線管配線
  • (C) 金屬導線管配線
  • (D) 加裝絕緣物隔離

正確答案:BCD

詳解:進屋線路無法保持150毫米間隔,可用非金屬或金屬導線管配線,或加裝絕緣物隔離;磁珠配線不夠。

題號 5-54(複選) 單題頁

於發散腐蝕性物質場所用電設備或器具之配線,應依下列哪些規定辦理?

  • (A) 配線應採用非金屬導線管或非金屬被覆電纜
  • (B) 配線應採用金屬導線管或金屬被覆電纜
  • (C) 採用非金屬導線管或非金屬被覆電纜者,應全部埋入建築物內部或地下
  • (D) 採用金屬導線管或金屬被覆電纜者,應全部埋入建築物內部或地下

正確答案:AD

詳解:腐蝕性物質場所配線可用非金屬管或被覆電纜,且全部埋入;金屬管電纜則不應埋入。

題號 5-55(複選) 單題頁

單相三線式110V/220V配電線路維持負載平衡之目的,下列哪些錯誤?

  • (A) 防止異常電壓之發生
  • (B) 減少線路損失
  • (C) 改善功率因數
  • (D) 減輕負載

正確答案:ACD

詳解:三線式負載平衡可防異常電壓、減少線路損失;與改善功因及減輕負載無關,故ACD錯誤。

題號 5-56(複選) 單題頁

潮濕場所內之用電設備或器具得採用下列哪些施工方式?

  • (A) 金屬導線管
  • (B) 非金屬導線管
  • (C) 電纜配線
  • (D) 金屬導線槽

正確答案:ABC

詳解:潮濕場所可用金屬導線管、非金屬導線管及電纜配線;金屬導線槽不宜用於潮濕處。

變壓器工程裝修

題號 6-1 單題頁

下列何者不是單相變壓器並聯運轉時之必要條件?

  • (A) 一次及二次額定電壓相等
  • (B) 極性相同
  • (C) 匝數比相同
  • (D) 容量相同

正確答案:D

詳解:並聯運轉須電壓、極性及匝數比相同;容量不必相同,不同容量也可並聯。

題號 6-2 單題頁

單相變壓器匝數比為32,全載時二次側電壓為102V,電壓調整率為2%,則一次側電壓約為多少V?

  • (A) 3300
  • (B) 3310
  • (C) 3320
  • (D) 3330

正確答案:D

詳解:無載二次電壓=102×1.02=104.04V,一次電壓=104.04×32≈3330V。

題號 6-3 單題頁

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

  • (A) 鐵損
  • (B) 激磁導納
  • (C) 銅損
  • (D) 無載電流

正確答案:C

詳解:開路試驗得鐵損、激磁導納與無載電流;銅損須由短路試驗求得。

題號 6-4 單題頁

測量變壓器鐵損的方法是

  • (A) 溫升試驗
  • (B) 開路試驗
  • (C) 短路試驗
  • (D) 耐壓試驗

正確答案:B

詳解:開路(無載)試驗時電流小、銅損可忽略,所測損耗即鐵損。

題號 6-5 單題頁

低壓變壓器一次側之過電流保護器,除另有規定外,應不超過變壓器一次側額定電流之多少倍?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:A

詳解:低壓變壓器一次側過電流保護器,除另有規定外,不超過一次側額定電流1.25倍。

題號 6-6 單題頁

二具10kVA之單相變壓器接成V-V接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接線,則變壓器的輸出容量約可增加多少kVA?

  • (A) 9.6
  • (B) 12.7
  • (C) 16.8
  • (D) 22.4

正確答案:B

詳解:V-V容量10×√3≈17.3kVA;△-△為30kVA,增加30-17.3≈12.7kVA。

題號 6-7 單題頁

變壓器之一次線圈為2400匝,電壓為3300伏特,二次線圈為80匝,則二次電壓為多少伏特?

  • (A) 110
  • (B) 220
  • (C) 330
  • (D) 440

正確答案:A

詳解:二次電壓=3300×80/2400=110V。

題號 6-8 單題頁

單相50kVA變壓器二台,接成V接線,供應功率因數為0.8之三相平衡負載,則可供之三相滿載容量(kVA)約為

  • (A) 100
  • (B) 86
  • (C) 80
  • (D) 57

正確答案:B

詳解:V接三相容量=√3×50≈86.6kVA(與功率因數無關)。

題號 6-9 單題頁

3300/110V之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V則分接頭應改在多少V?

  • (A) 2850
  • (B) 3000
  • (C) 3150
  • (D) 3300

正確答案:B

詳解:二次側99V對應一次3300V,欲升為107V,一次分接頭應降為約3000V。

題號 6-10 單題頁

某V-V接線一燈力併用變壓器組,如欲供應單相負載75kVA,三相負載40kVA,則該兩具變壓器之最小組合容量(kVA)為

  • (A) 75/40
  • (B) 100/25
  • (C) 100/40
  • (D) 100/75

正確答案:B

詳解:依官方答案,兩具V-V變壓器最小組合容量為100/25kVA(單相負載由大容量具供應)。

題號 6-11 單題頁

V-V連接與△-△連接之變壓器比較,每具發揮之容量百分比為多少%?

  • (A) 57.7
  • (B) 86.6
  • (C) 95
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:V-V接線每具容量利用率為△-△的√3/2,即86.6%。

題號 6-12 單題頁

V-V連接之變壓器組,其輸出總容量為△-△連接之多少%?

  • (A) 40
  • (B) 50
  • (C) 57.7
  • (D) 86.6

正確答案:C

詳解:V-V輸出容量為△-△的1/√3,約57.7%。

題號 6-13 單題頁

200/100V 2kVA之單相變壓器,若改接成200/300V之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多少kVA?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:自耦升壓輸出容量=2kVA×(300/100)=6kVA。

題號 6-14 單題頁

50Hz之變壓器,若用於相同電壓60Hz之電源時,磁化電流變為原來之多少倍?

  • (A) 5/6
  • (B) 6/5
  • (C) 36/25
  • (D) 25/36

正確答案:A

詳解:磁化電流與頻率成反比,50Hz改60Hz時變為50/60=5/6倍。

題號 6-15 單題頁

發電廠內發電機之升壓變壓器組,通常採用下列何種連接?

  • (A) Y-Y
  • (B) Y-△
  • (C) △-Y
  • (D) △-△

正確答案:C

詳解:發電機升壓變壓器通常採△-Y,低壓側Δ可抑制三次諧波,高壓側Y中性點可接地。

題號 6-16 單題頁

在連接比流器(CT)時,必須注意

  • (A) 應與電路並聯
  • (B) 二次側不能接地
  • (C) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
  • (D) 不可使二次側開路

正確答案:D

詳解:CT二次側不可開路,否則會產生高電壓並使鐵心過熱,危及人員與設備。

題號 6-17 單題頁

二次電流為5A之CT,二次側接有0.4Ω阻抗負載時,其負擔(VA)為

  • (A) 2.5
  • (B) 10
  • (C) 12.5
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:負擔=I²Z=5²×0.4=10VA。

題號 6-18 單題頁

比流器(CT)二次側端接地之主要目的為

第 6-18 題附圖
  • (A) 防止二次諧波
  • (B) 人員安全
  • (C) 穩定電壓
  • (D) 穩定電流

正確答案:B

詳解:CT二次側接地可避免一次側高壓經絕緣破壞傳到二次側,確保人員安全。

題號 6-19 單題頁

某變壓器無載時變壓比為20.5:1,滿載時為21:1則其電壓調整率為多少%?

  • (A) 2.43
  • (B) -2.38
  • (C) -2.43
  • (D) 2.38

正確答案:A

詳解:電壓調整率=(無載-滿載)/滿載=(21-20.5)/20.5≈2.43%(以一次側不變計)。

題號 6-20 單題頁

變壓器的效率為

  • (A) 輸出功率與輸入功率之比
  • (B) 輸入電能與輸出電能之比
  • (C) 輸入功率與損失之比
  • (D) 輸出功率與損失之比

正確答案:A

詳解:變壓器效率=輸出功率÷輸入功率。

題號 6-21 單題頁

3300/110V單相變壓器,當分接頭置於3450V位置時,二次側電壓為105V,此時一次側電源電壓約為多少V?

  • (A) 3615
  • (B) 3555
  • (C) 3450
  • (D) 3295

正確答案:D

詳解:3450V分接頭時變壓比約31.36,二次105V,一次電源約為105×31.36≈3295V。

題號 6-22 單題頁

單相變壓器,一次與二次匝數比為4:1,滿載時二次側之電壓為105V,已知電壓調整率為5%,一次側端電壓約為多少V?

  • (A) 399
  • (B) 400
  • (C) 420
  • (D) 441

正確答案:D

詳解:無載二次電壓=105×1.05=110.25V,一次=110.25×4=441V。

題號 6-23 單題頁

比流器(CT)若二次側短路時,一次側電流

  • (A) 不變
  • (B) 增加
  • (C) 減少
  • (D) 先增加後減小

正確答案:A

詳解:CT為定電流型,二次側短路時一次側電流由線路決定,維持不變。

題號 6-24 單題頁

配電系統配電變壓器之二次側中性線接地,係屬於

  • (A) 低壓電源系統接地
  • (B) 設備接地
  • (C) 內線系統接地
  • (D) 高壓電源系統接地

正確答案:A

詳解:配電變壓器二次側中性線接地屬低壓電源系統接地。

題號 6-25 單題頁

變壓器負載增加時,下列何者錯誤?

  • (A) 一次電流增加
  • (B) 匝數比不變
  • (C) 變壓比會增加
  • (D) 鐵損增加

正確答案:D

詳解:變壓比由匝數比決定,不因負載增加而變化,故C錯誤。

題號 6-26 單題頁

變壓器滿載銅損為半載銅損之多少倍?

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 2
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:銅損與電流平方成正比,滿載電流為半載2倍,銅損為4倍。

題號 6-27 單題頁

變壓器若一次側繞組之匝數減少20%,則二次繞組之感應電勢將

  • (A) 升高25%
  • (B) 降低25%
  • (C) 升高20%
  • (D) 降低20%

正確答案:A

詳解:一次匝數降為0.8倍,感應電勢與匝數成反比,二次升為1/0.8=1.25倍。

題號 6-28 單題頁

額定600V、30A、阻抗為1.2Ω之變壓器,則其百分比阻抗為多少%?

  • (A) 4
  • (B) 5
  • (C) 6
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:電壓降=30×1.2=36V,36/600=6%。

題號 6-29 單題頁

電源電壓維持不變時,變壓器之渦流損失與頻率之關係為

  • (A) 成正比
  • (B) 平方成正比
  • (C) 成反比
  • (D) 無關

正確答案:D

詳解:電壓不變時,磁通與頻率成反比,渦流損與頻率無關。

題號 6-30 單題頁

在變壓器中,鐵損是由下列何者所構成?

  • (A) 磁滯損
  • (B) 渦流損
  • (C) 磁滯損與渦流損
  • (D) 線圈電阻功率損失

正確答案:C

詳解:鐵損由磁滯損與渦流損兩部分構成。

題號 6-31 單題頁

若變壓器一次側外加純正弦波,主磁通及反電勢皆須為正弦波,激磁電流必為

  • (A) 方波
  • (B) 正弦波
  • (C) 含有高奇數諧波
  • (D) 餘弦波

正確答案:C

詳解:鐵心磁化曲線非線性(飽和與磁滯),為得正弦磁通,激磁電流必含高奇數諧波。

題號 6-32 單題頁

變壓器無載時,磁化電流為6A,鐵損電流為8A,則其無載電流為多少A?

  • (A) 2
  • (B) 10
  • (C) 14
  • (D) 48

正確答案:B

詳解:無載電流為磁化電流與鐵損電流的相量和:√(6²+8²)=10A。

題號 6-33 單題頁

假設電源不變,則三相Y-Y連接之變壓器改為△-Y連接時,二次側電壓變為原來的多少倍?

第 6-33 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 6-34 單題頁

下列何種三相變壓器之連接,會產生變壓器內部環流?

  • (A) V-V
  • (B) Y-Y
  • (C) △-△
  • (D) T-T

正確答案:C

詳解:Δ-Δ接線會有三次諧波電流在Δ內部形成環流。

題號 6-35 單題頁

下列三相變壓器組何者不可並聯運用?

  • (A) Y-Y與△-△
  • (B) Y-△與Y-Y
  • (C) △-Y與Y-△
  • (D) △-△與△-△

正確答案:B

詳解:Y-Δ與Y-Y(或Y-Δ與Δ-Δ)二次側相位差30度,不可並聯運用。

題號 6-36 單題頁

量測變壓器銅損的方法是

  • (A) 溫昇試驗
  • (B) 開路試驗
  • (C) 短路試驗
  • (D) 耐壓試驗

正確答案:C

詳解:量測變壓器銅損用短路試驗,在額定電流下測得的損耗即銅損。

題號 6-37 單題頁

欲求變壓器之線圈阻抗應作下列何種試驗?

  • (A) 溫升試驗
  • (B) 短路試驗
  • (C) 變壓比試驗
  • (D) 無載試驗

正確答案:B

詳解:短路試驗可求得變壓器的等值阻抗與銅損。

題號 6-38 單題頁

變壓器接成Y接時,下列何者正確?

第 6-38 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 6-39 單題頁

變壓器一次側電壓維持不變,而二次側接線由Y接改成△接,則二次側電壓為原來的多少倍?

第 6-39 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 6-40 單題頁

三具均為10kVA、11400/220V、60Hz的單相變壓器,擬接成11400/380V以供給三相負載使用,請問其連接方法應為

  • (A) △-Y
  • (B) Y-△
  • (C) △-△
  • (D) Y-Y

正確答案:A

詳解:一次側用Δ(11400V)、二次側用Y,二次線電壓=220×√3≈380V,故為Δ-Y。

題號 6-41 單題頁

10kVA單相變壓器三具以Y-△連接時,可供三相容量為多少kVA?

  • (A) 30
  • (B) 26
  • (C) 17.3
  • (D) 8.66

正確答案:A

詳解:Y-Δ連接三具10kVA單相變壓器,三相容量為3×10=30kVA。

題號 6-42 單題頁

若兩具單相變壓器額定均為10kVA,採V-V連接,則其三相總輸出容量為多少kVA?

  • (A) 10
  • (B) 17.32
  • (C) 20
  • (D) 30

正確答案:B

詳解:V-V連接輸出容量為√3×單具容量=1.732×10=17.32kVA。

題號 6-43 單題頁

三具單相變壓器,每具容量為10kVA,接成△-△接線供給20kVA三相平衡負載,今若其中一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載量為多少kVA?

  • (A) 10
  • (B) 8.66
  • (C) 2.68
  • (D) 1.34

正確答案:C

詳解:Δ-Δ共30kVA,剩二具V-V容量為17.32kVA,負載20kVA,過載20-17.32≈2.68kVA。

題號 6-44 單題頁

將電阻與電抗之比不相等的兩具變壓器作並聯運轉時,則此兩具變壓器所分擔的電流大小之和

  • (A) 大於兩具單獨運轉之電流和
  • (B) 等於兩具單獨運轉之電流和
  • (C) 小於兩具單獨運轉之電流和
  • (D) 可大於也可小於兩具單獨運轉之電流和

正確答案:A

詳解:依官方答案,R/X比不同時電流相位不同,各具電流大小之和大於相量合成的總電流。

題號 6-45 單題頁

將匝數比為a之雙繞組變壓器,改接成升壓自耦變壓器,則自耦變壓器與原雙繞組變壓組之負載容量比為多少倍?

  • (A) 1/(1+a)
  • (B) 1/(1-a)
  • (C) 1+a
  • (D) 1-a

正確答案:C

詳解:自耦升壓變壓器的容量為原雙繞組變壓器容量的(1+a)倍。

題號 6-46 單題頁

關於變壓器銅損之敘述,下列何者正確?

  • (A) 與頻率平方成正比
  • (B) 與負載電流平方成正比
  • (C) 與負載電流成正比
  • (D) 與頻率成正比

正確答案:B

詳解:銅損=I²R,與負載電流平方成正比。

題號 6-47 單題頁

有一50kVA、6600/220V之單相變壓器經由開路及短路試驗測得其鐵損及銅損分別為300W及500W,若變壓器在滿載時功率因數為0.8,則滿載效率為多少%?

  • (A) 98
  • (B) 90
  • (C) 85
  • (D) 80

正確答案:A

詳解:輸出=50k×0.8=40kW,損失300+500=800W,效率=40/40.8≈98%。

題號 6-48 單題頁

變壓器若為220/110V,高壓繞組之等值電阻約為低壓繞組之等值電阻的幾倍?

  • (A) 2
  • (B) 1/2
  • (C) 4
  • (D) 1/4

正確答案:C

詳解:匝數比2:1,等值電阻與匝數平方成正比,高壓側約為低壓側4倍。

題號 6-49 單題頁

變壓器的激磁電流中,含諧波振幅最大者為

  • (A) 二次諧波
  • (B) 三次諧波
  • (C) 四次諧波
  • (D) 五次諧波

正確答案:B

詳解:激磁電流諧波中以三次諧波振幅最大。

題號 6-50 單題頁

正弦波加於變壓器一次側時,由鐵心的磁滯影響造成激磁電流成為

  • (A) 正弦波
  • (B) 含偶次諧波
  • (C) 含奇次諧波
  • (D) 鋸齒波

正確答案:C

詳解:鐵心磁滯與飽和使激磁電流成非正弦,含奇次諧波。

題號 6-51 單題頁

下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?

  • (A) 短路試驗
  • (B) 開路試驗
  • (C) 負載試驗
  • (D) 溫升試驗

正確答案:C

詳解:負載試驗(實際加載)可量測變壓器的效率與電壓調整率。

題號 6-52 單題頁

變壓器於二次側接有負載時,其鐵心內之公共磁通ψm係由

  • (A) 一次安匝單獨產生
  • (B) 二次安匝單獨產生
  • (C) 一次及二次安匝聯合產生
  • (D) 無法判定

正確答案:C

詳解:負載時鐵心公共磁通由一次及二次安匝聯合產生。

題號 6-53 單題頁

比流器(CT)其額定為50/5A,15VA,則二次電路之最大阻抗為多少Ω?

  • (A) 0.6
  • (B) 1
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:A

詳解:負擔15VA、二次5A,阻抗=15/5²=0.6Ω。

題號 6-54 單題頁

配電盤上之CT,標示為0.5級係表示

  • (A) 絕緣等級
  • (B) 準確度
  • (C) 耐壓
  • (D) 形狀大小

正確答案:B

詳解:CT標示0.5級表示準確度等級(誤差範圍0.5%)。

題號 6-55 單題頁

變壓器之額定容量常以下列何種單位表示之?

  • (A) kVA
  • (B) kW
  • (C) kVAR
  • (D) kWH

正確答案:A

詳解:變壓器額定容量以視在功率kVA表示,與負載功率因數無關。

題號 6-56 單題頁

變壓器之一次側係指

  • (A) 高壓側
  • (B) 低壓側
  • (C) 電源側
  • (D) 負載側

正確答案:C

詳解:變壓器一次側是接電源的一側,二次側則接負載。

題號 6-57 單題頁

變壓器感應電勢E=4.44Nψmf,式中E表示電壓之

  • (A) 瞬時值
  • (B) 最大值
  • (C) 有效值
  • (D) 平均值

正確答案:C

詳解:E=4.44Nψmf中的E為感應電勢的有效值。

題號 6-58 單題頁

220/110V,10kVA之變壓器,若改接成110/330V之自耦變壓器,則可供給之容量為多少kVA?

  • (A) 5
  • (B) 8.6
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:D

詳解:改接成110/330V自耦,輸出容量=10×(330/220)=15kVA。

題號 6-59 單題頁

匝數比為2:1之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10A時,則一次側線電流約為多少A?

第 6-59 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 6-60 單題頁

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:依官方答案,絕緣耐壓試驗以1.5倍最大使用電壓持續10分鐘。

題號 6-61 單題頁

用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過多少伏特時,應採用設備與系統共同接地?

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 600
  • (D) 750

正確答案:A

詳解:自備電源變壓器二次側對地電壓超過150伏特,應採用設備與系統共同接地。

題號 6-62 單題頁

某單相200kVA變壓器於滿載時,其功率因數為0.85落後,則輸出為多少kW?

  • (A) 85
  • (B) 100
  • (C) 170
  • (D) 200

正確答案:C

詳解:輸出有效功率P=S×pf=200×0.85=170kW。

題號 6-63 單題頁

使用三台11.4kV/220V之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380V電動機,變壓器應使用何種接線法?

  • (A) Y-Y
  • (B) Δ-Δ
  • (C) Y-Δ
  • (D) Δ-Y

正確答案:D

詳解:一次側11.4kV用Δ,二次側用Y,線電壓=220×√3≈380V,故為Δ-Y。

題號 6-64 單題頁

維修某變壓器,於繞紮線圈時,不慎將其一次線圈匝數增加,二次線圈端之電壓將何變化?

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 負載增加則電壓升高,反之降低

正確答案:B

詳解:一次匝數增加,變壓比增大,二次感應電壓降低。

題號 6-65 單題頁

變壓比為30:1之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110伏特,一次側之電壓為多少伏特?

  • (A) 2200
  • (B) 3300
  • (C) 6600
  • (D) 11400

正確答案:B

詳解:二次電壓=一次電壓÷30,一次=110×30=3300V。

題號 6-66 單題頁

有一變壓器,滿載時銅損為180W,1/3負載時銅損為多少W?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 60
  • (D) 90

正確答案:A

詳解:銅損與負載電流平方成正比,1/3負載為(1/3)²×180=20W。

題號 6-67 單題頁

一電感性負載消耗之有效功率為600W,無效功率為800VAR,此負載之功率因數為何?

  • (A) 0.6超前
  • (B) 0.6落後
  • (C) 0.8超前
  • (D) 0.8落後

正確答案:B

詳解:S=√(600²+800²)=1000VA,功因=600/1000=0.6,電感性故為落後。

題號 6-68 單題頁

有甲和乙兩台容量皆為80kVA之單相變壓器作並聯運轉供給100kVA,負載甲和乙之百分比阻抗壓降分別為4%與6%,則甲、乙分擔之負載分別為多少kVA?

  • (A) 30、70
  • (B) 70、30
  • (C) 40、60
  • (D) 60、40

正確答案:D

詳解:並聯時負載與百分比阻抗成反比:甲:乙=6:4,100kVA分為60與40。

題號 6-69 單題頁

一般電力變壓器在最高效率運轉時,其條件為下列何者?

  • (A) 銅損小於鐵損
  • (B) 銅損等於鐵損
  • (C) 銅損大於鐵損
  • (D) 效率與銅損及鐵損無關

正確答案:B

詳解:變壓器銅損等於鐵損時效率最高。

題號 6-70 單題頁

下列何者不是變壓器的試驗項目之一?

  • (A) 溫升試驗
  • (B) 開路試驗
  • (C) 衝擊電壓試驗
  • (D) 衝擊電流試驗

正確答案:D

詳解:溫升、開路、衝擊電壓皆為變壓器試驗項目;衝擊電流試驗不是。

題號 6-71(複選) 單題頁

內鐵式與外鐵式變壓器比較,則內鐵式

  • (A) 磁路略長
  • (B) 易拆裝,修理簡便
  • (C) 絕緣特性佳
  • (D) 散熱能力較佳

正確答案:ABCD

詳解:依官方答案,內鐵式的磁路略長、易拆裝、絕緣特性佳、散熱較佳皆成立。

題號 6-72(複選) 單題頁

有關變壓器之銅損,下列哪些正確?

  • (A) 與電壓平方成正比
  • (B) 與電流平方成正比
  • (C) 可由開路試驗求得
  • (D) 可由短路試驗求得

正確答案:BD

詳解:銅損=I²R,與電流平方成正比,並可由短路試驗求得。

題號 6-73(複選) 單題頁

漏磁電抗在變壓器中,將使變壓器

  • (A) 功率因數降低
  • (B) 體積變大
  • (C) 功率因數升高
  • (D) 電壓調整率變差

正確答案:ABD

詳解:漏磁電抗使功率因數降低、電壓調整率變差、體積增大。

題號 6-74(複選) 單題頁

下列哪些是變壓器鐵心應具備之的條件?

  • (A) 導磁性良好
  • (B) 成本低
  • (C) 鐵損小
  • (D) 激磁電流大

正確答案:ABC

詳解:鐵心應導磁性好、鐵損小、成本低;激磁電流應小,非大。

題號 6-75(複選) 單題頁

變壓器無載損失包括下列哪些項目?

  • (A) 鐵損
  • (B) 介質損
  • (C) 銅損
  • (D) 機械磨擦損

正確答案:AB

詳解:無載損失包含鐵損與介質損;銅損為負載損失。

題號 6-76(複選) 單題頁

一般變壓器均將一次繞組與二次繞組分別作若干小繞組交互疊置,下列哪些是其目的?

  • (A) 減少漏磁
  • (B) 減少渦流
  • (C) 工作容易
  • (D) 改善電壓調整率

正確答案:AD

詳解:繞組分層交互疊置可減少漏磁,改善電壓調整率。

題號 6-77(複選) 單題頁

兩台變壓器在施行並聯運用時,必須滿足下列哪些條件?

  • (A) 極性相同
  • (B) 容量相同
  • (C) 變壓比相同
  • (D) 阻抗相同

正確答案:AC

詳解:並聯須極性相同與變壓比相同;容量與阻抗不必完全相同。

題號 6-78(複選) 單題頁

下列哪些變壓器接線,其二次側可施行中性點接地?

  • (A) Y-Δ
  • (B) Y-Y
  • (C) Δ-Y
  • (D) Δ-Δ

正確答案:BC

詳解:二次側為Y者才有中性點可接地,故Y-Y與Δ-Y可。

題號 6-79(複選) 單題頁

下列哪些是自耦變壓器之優點?

  • (A) 漏電抗可減少
  • (B) 成本較低
  • (C) 電壓比甚低
  • (D) 構造簡單

正確答案:ABD

詳解:自耦變壓器漏電抗小、成本低、構造簡單;其電壓比不宜太高。

題號 6-80(複選) 單題頁

下列哪些是變壓器絕緣油應具備之條件?

  • (A) 粘度高
  • (B) 介質強度高
  • (C) 比熱高
  • (D) 不碳化

正確答案:BCD

詳解:絕緣油須介質強度高、比熱高以利散熱,且不易碳化。

題號 6-81(複選) 單題頁

三具匝數比N1/N2=20之單相變壓器,接成Y–Y接線,供應220 V、10 kW、功率因數為0.8之負載,下列哪些正確?

  • (A) 一次側相電壓為2540 V
  • (B) 二次側線電流為32.8 A
  • (C) 一次側線電流為1.64 A
  • (D) 一次側相電流為2.84 A

正確答案:ABC

詳解:Y-Y:一次相電壓=220×20/√3≈2540V;二次線電流≈32.8A,一次線電流=32.8/20≈1.64A。

題號 6-82(複選) 單題頁

利用三具單相變壓器連接成三相變壓器常用的接線方式中,哪些接線方式一次側不會產生三次諧波電流而干擾通訊線路?

  • (A) Y – Y接線
  • (B) Y–△接線
  • (C) △–△接線
  • (D) △–Y接線

正確答案:BCD

詳解:一次側為Δ的接線(Y-Δ、Δ-Δ、Δ-Y)三次諧波可在Δ內循環,不干擾通訊線。

題號 6-83(複選) 單題頁

下列哪些是變壓器鐵心採用矽鋼片之原因?

  • (A) 鐵損小
  • (B) 電阻係數大
  • (C) 磁性穩定
  • (D) 激磁電流小

正確答案:ABD

詳解:矽鋼片電阻係數大、鐵損小,使激磁電流小。

題號 6-84(複選) 單題頁

下列哪些是變壓器作極性試驗的目的?

  • (A) 並聯運轉
  • (B) 三相連接
  • (C) 耐壓試驗
  • (D) 試驗用變壓器串聯運用

正確答案:ABD

詳解:極性試驗用於並聯運轉、三相連接及串聯運用,與耐壓試驗無關。

電容器工程裝修

題號 7-1 單題頁

電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之多少倍?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.35
  • (C) 1.5
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:電容器配線安培容量不得低於電容器額定電流1.35倍。

題號 7-2 單題頁

兩具相同額定之電容器串聯,其合成電容值為單具電容器的多少倍?

  • (A) 4
  • (B) 2
  • (C) 1/2
  • (D) 1/4

正確答案:C

詳解:串聯合成電容=C/2,為單具的1/2。

題號 7-3 單題頁

低壓電容器之容量(kVAR),以改善功率因數至百分之多少為原則?

  • (A) 八五
  • (B) 九○
  • (C) 九五
  • (D) 一○○

正確答案:C

詳解:低壓電容器以改善功率因數至95%為原則。

題號 7-4 單題頁

3ψ440V、60Hz、100kVAR之電容器,使用在3ψ380V、60Hz之供電系統中,其電容器容量約變為多少kVAR?

  • (A) 37.3
  • (B) 43.2
  • (C) 50
  • (D) 74.6

正確答案:D

詳解:容量與電壓平方成正比,100×(380/440)²≈74.6kVAR。

題號 7-5 單題頁

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8滯後,若欲改善功率因數至1.0,需裝置多少kVAR之電容器?

  • (A) 800
  • (B) 600
  • (C) 400
  • (D) 200

正確答案:B

詳解:無效功率=1000×0.6=600kVAR,需裝600kVAR才使功因為1。

題號 7-6 單題頁

電容器額定電壓超過600伏特者,其釋放能量之裝置應能於電源啟斷後5分鐘內,將殘餘電壓降至多少伏特以下?

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 70
  • (D) 80

正確答案:A

詳解:電壓超過600伏的電容器,釋放裝置須於5分鐘內降至50伏特以下。

題號 7-7 單題頁

高壓電容器之開關設備,其連續載流量不得小於電容器額定電流之多少倍?

  • (A) 1.05
  • (B) 1.15
  • (C) 1.25
  • (D) 1.35

正確答案:D

詳解:高壓電容器開關設備連續載流量不得小於電容器額定電流1.35倍。

題號 7-8 單題頁

低壓電容器隔離設備之額定不得小於電容器額定電流之多少倍?

  • (A) 1.1
  • (B) 1.25
  • (C) 1.35
  • (D) 1.5

正確答案:C

詳解:低壓電容器隔離設備額定不得小於電容器額定電流1.35倍。

題號 7-9 單題頁

低壓電容器配裝於電動機分路之導線,其安培容量不得小於電動機電路導線安培容量多少,且不小於電容器額定電流1.35倍?

  • (A) 1/4
  • (B) 1/3
  • (C) 1/2
  • (D) 2/3

正確答案:B

詳解:電容器配裝於電動機分路,導線安培容量不得小於電動機電路導線容量的1/3。

題號 7-10 單題頁

三相11.4kV之受電用戶,未裝電容器改善功率因數時,電源側供應之負載電流為100安培,功率因數0.8滯後,如將功率因數改善至1.0時,由電源側供應之負載電流變為多少安培?

  • (A) 60
  • (B) 70
  • (C) 80
  • (D) 100

正確答案:C

詳解:有效電流=100×0.8=80A,功因為1時電流即80A。

題號 7-11 單題頁

相同的電容器n個,其並聯時的電容量為串聯時的多少倍?

  • (A) 1/n 2
  • (B) 1/n
  • (C) n
  • (D) n2

正確答案:D

詳解:並聯電容量為nC,串聯為C/n,並聯為串聯的n²倍。

題號 7-12 單題頁

3ψ 380V 60Hz 50kVAR之電容器,使用在3ψ 380V 50Hz之供電系統時,其電容器容量(kVAR)

  • (A) 不變
  • (B) 增加
  • (C) 減少
  • (D) 隨負載變動

正確答案:C

詳解:電容器容量Q=2πfCV²,頻率由60降為50Hz,容量減少。

題號 7-13 單題頁

電容器串聯之目的在於使各電容器分擔

  • (A) 電流
  • (B) 電壓
  • (C) 電阻
  • (D) 電抗

正確答案:B

詳解:串聯時電流相同,目的是分擔電壓,使各電容器不超過耐壓。

題號 7-14 單題頁

電力系統並接電容器之主要目的為

  • (A) 保護線路
  • (B) 增加絕緣強度
  • (C) 增加機械強度
  • (D) 改善功率因數

正確答案:D

詳解:電力系統並接電容器,主要目的是改善功率因數。

題號 7-15 單題頁

純電容性之負載

  • (A) 電流超前電壓相位90°
  • (B) 電壓超前電流相位90°
  • (C) 電流與電壓同相
  • (D) 電壓與電流相差30°

正確答案:A

詳解:純電容負載中電流超前電壓90度。

題號 7-16 單題頁

某工廠主變壓器之容量為1000kVA,漏磁電抗X為5%,激磁電抗Xm為1%,在滿載時其消耗之無效電力為多少kVAR?

  • (A) 70
  • (B) 60
  • (C) 50
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:無效電力=1000kVA×(5%+1%)=60kVAR。

題號 7-17 單題頁

高壓電容器之開關設備,其連續載流量,不得低於電容器額定電流多少倍?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.35
  • (C) 1.5
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:高壓電容器開關設備連續載流量不得低於電容器額定電流1.35倍。

題號 7-18 單題頁

兩只電容器電容值與耐壓規格分別為50μF/50V、100μF/150V,若將其並聯後,此並聯電路的總電容值與總耐壓規格為何?

  • (A) 150μF/50V
  • (B) 150μF/150V
  • (C) 75μF/50V
  • (D) 75μF/150V

正確答案:A

詳解:並聯總電容=50+100=150μF,耐壓取較小者50V。

題號 7-19 單題頁

三只電力電容器接成Y接,並聯連接於三相感應電動機的電源側,主要目的為何?

  • (A) 增加電動機輸出轉矩
  • (B) 增加電動機轉軸轉速
  • (C) 使電源側的有效功率增加
  • (D) 使電源側的無效功率減少

正確答案:D

詳解:並聯電容器提供電容性無效功率,抵消電感性,使電源側無效功率減少。

題號 7-20 單題頁

相同的電容器n個,其串聯時的電容量為並聯時的多少倍?

  • (A) 1/n 2
  • (B) 1/n
  • (C) n
  • (D) n 2

正確答案:A

詳解:串聯電容=C/n,並聯=nC,串聯為並聯的1/n²。

題號 7-21 單題頁

電容量為100μF的電容器,其兩端電壓差穩定於100V時,該電容器所儲存的能量為多少焦耳?

  • (A) 2.0
  • (B) 1.5
  • (C) 1.0
  • (D) 0.5

正確答案:D

詳解:W=CV²/2=100×10⁻⁶×100²/2=0.5焦耳。

題號 7-22 單題頁

有一電容器的電容值為10μF,其中英文字母μ代表的數值是

  • (A) 10 -3
  • (B) 10- 6
  • (C) 10 - 9
  • (D) 10 - 12

正確答案:B

詳解:μ(微)代表10的負6次方。

題號 7-23 單題頁

有一電容器之容量為50kVAR,其中英文字母k代表的數值是

  • (A) 10 3
  • (B) 106
  • (C) 109
  • (D) 10 12

正確答案:A

詳解:k(仟)代表10的3次方。

題號 7-24 單題頁

有一440V電容器接於380V電路中,其電容量變為多少%?

  • (A) 86.36
  • (B) 74.59
  • (C) 115.79
  • (D) 134.07

正確答案:B

詳解:容量與電壓平方成正比,(380/440)²≈0.746,即74.59%。

題號 7-25 單題頁

含有多少公升以上可燃性液體之低壓電容器,應裝設於變電室內或裝設於室外圍籬內?

  • (A) 5
  • (B) 11
  • (C) 15
  • (D) 20

正確答案:B

詳解:含可燃性液體超過11公升的低壓電容器,應裝於變電室內或室外圍籬內。

題號 7-26(複選) 單題頁

高壓電容器隔離開關,應符合下列哪些規定?

  • (A) 作為隔離電容器或電容器組之電源
  • (B) 具有自動跳脫且有適當容量的隔離開關
  • (C) 應於啟斷位置時有明顯可見之間隙
  • (D) 隔離或分段開關(未具啟斷額定電流能力者)應與負載啟斷開關有連鎖裝置或附有「有載之下不得開啟」等明顯之警告標識

正確答案:ACD

詳解:隔離開關須作為電源隔離、啟斷時有明顯可見間隙,並與負載啟斷開關連鎖或附警告標識。

題號 7-27(複選) 單題頁

低壓電容器容量之決定,應符合下列哪些規定?

  • (A) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95%為原則
  • (B) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至100%為原則
  • (C) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則
  • (D) 電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則

正確答案:AC

詳解:電容器容量以改善功因至95%為原則(避免過補償),並個別裝於電動機操作器負載側。

題號 7-28(複選) 單題頁

有關低壓電容器隔離設備,應符合下列哪些規定?

  • (A) 電容器之隔離設備應能啟斷接地導線
  • (B) 電容器之隔離設備應能啟斷各非接地導線
  • (C) 低壓電容器之隔離設備得採用斷路器
  • (D) 低壓電容器之隔離設備得採用安全開關

正確答案:BCD

詳解:電容器隔離設備須能啟斷各非接地導線,可用斷路器或安全開關;不啟斷接地導線。

題號 7-29(複選) 單題頁

有關低壓電容器過電流保護,應符合下列哪些規定?

  • (A) 其安培額定不得大於電容器額定電流之1.35倍
  • (B) 其安培額定不得大於電容器額定電流之1.5倍
  • (C) 應裝設斷路器
  • (D) 應裝設安全開關配裝熔線

正確答案:ACD

詳解:電容器過電流保護額定不得大於電容器額定電流1.35倍,並用斷路器或安全開關配熔線。

題號 7-30(複選) 單題頁

高壓電容器開關設備作為電容器或電容器組啟閉之開關,應符合下列哪些規定?

  • (A) 具有啟斷電容器或電容器組之最小連續負載電流能力
  • (B) 連續載流量不得小於電容器額定電流之1.35倍
  • (C) 應能承受最大湧入電流
  • (D) 電容器側之故障電流

正確答案:BCD

詳解:高壓電容器開關連續載流量不得小於額定電流1.35倍,並須承受湧入電流與故障電流。

題號 7-31(複選) 單題頁

下列哪些為裝設電力電容器改善功率因數之效益?

  • (A) 減少線路電流
  • (B) 減少線路電力損失
  • (C) 系統供電容量增大
  • (D) 節省電力費用

正確答案:ABCD

詳解:裝設電容器可減少線路電流與損失、增大供電容量,並節省電費,四項皆成立。

題號 7-32(複選) 單題頁

下列哪些是串聯電容器的主要應用?

  • (A) 補償系統之電抗,以改善電壓調整率
  • (B) 對特定負載作功率因數改善
  • (C) 對於小型電力系統之起動大型電動機有助益
  • (D) 減低電焊機的kVA需量

正確答案:ABCD

詳解:串聯電容器可補償線路電抗、改善電壓調整率及功因,有助大電動機起動,並減低電焊機kVA需量。

題號 7-33(複選) 單題頁

下列哪種電容器用於電路上,其兩個接腳能任意反接?

  • (A) 陶質電容器
  • (B) 紙質電容器
  • (C) 雲母電容器
  • (D) 電解質電容器

正確答案:ABC

詳解:陶質、紙質、雲母電容器無極性,可任意反接;電解質電容器有極性不可反接。

題號 7-34(複選) 單題頁

電力電容器串聯電抗器主要目的,下列哪些錯誤?

  • (A) 減少電流
  • (B) 加速充電
  • (C) 抑制投入時之突波(突入電流)
  • (D) 限制啟斷電流

正確答案:ABD

詳解:串聯電抗器的目的是抑制投入突波,並非減少電流、加速充電或限制啟斷電流,故ABD錯誤。

題號 7-35(複選) 單題頁

台灣地區22.8kV之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛(59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?

  • (A) 測距電驛(21)
  • (B) 頻率電驛(81)
  • (C) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)
  • (D) 接地過流電驛(51N)

正確答案:CD

詳解:高壓用戶總開關除27、59外,通常配合51/50過流電驛與51N接地過流電驛保護。

題號 7-36(複選) 單題頁

保護電驛之工作電源應由下列哪些電源供電,以確保斷電時電驛尚能運作?

  • (A) 交流電源
  • (B) 交流電源並聯專用之電容跳脫裝置(CTD)
  • (C) 不斷電系統(UPS)
  • (D) 直流電源系統

正確答案:BCD

詳解:保護電驛電源須在停電時仍可用:CTD電容跳脫裝置、UPS或直流電源系統。

題號 7-37(複選) 單題頁

下列哪些高壓設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格且附有試驗報告始得裝用?

  • (A) 電力及配電變壓器
  • (B) 比壓器
  • (C) 比流器
  • (D) 熔絲

正確答案:ABCD

詳解:變壓器、比壓器、比流器、熔絲皆須由指定單位試驗合格並附報告才可裝用。

題號 7-38(複選) 單題頁

用戶電力電容器最理想的裝置位置,下列哪些錯誤?

  • (A) 主幹線匯流排上
  • (B) 各分路線上
  • (C) 受電設備幹線上
  • (D) 接近各用電設備處

正確答案:ABC

詳解:最理想位置為接近各用電設備處,主幹線、分路與受電設備幹線都較不理想,故ABC錯誤。

題號 7-39(複選) 單題頁

功率因數100%時,如再增加電力電容器時,則

  • (A) 功率因數變得更高
  • (B) 功率因數變得更差
  • (C) 變成電感性電路
  • (D) 線路電壓落後電流

正確答案:BD

詳解:功因100%再加電容器,會變成電容性,功因反而變差,電流超前電壓即電壓落後電流。

題號 7-40(複選) 單題頁

電容器之容量與下列哪些之關係為正確?

  • (A) 與頻率成正比
  • (B) 與頻率成反比
  • (C) 與電壓成正比
  • (D) 與電壓平方成正比

正確答案:AD

詳解:電容器容量Q=2πfCV²,與頻率成正比,與電壓平方成正比。

避雷器工程裝修

題號 8-1 單題頁

3ψ4W11.4kV非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV?

  • (A) 3
  • (B) 4.5
  • (C) 9
  • (D) 12

正確答案:D

詳解:3ψ4W 11.4kV非有效接地系統,避雷器額定電壓宜採12kV。

題號 8-2 單題頁

下列何者為避雷器之特性?

  • (A) 放電時間長
  • (B) 放電電流大
  • (C) 放電阻抗值高
  • (D) 不放電時阻抗低

正確答案:B

詳解:避雷器特性為放電電流大(導入大地),平時阻抗高、不放電。

題號 8-3 單題頁

3ψ4W11.4kV中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?

  • (A) 3
  • (B) 4.5
  • (C) 9
  • (D) 12

正確答案:C

詳解:3ψ4W 11.4kV中性點直接接地系統,避雷器額定電壓採9kV。

題號 8-4 單題頁

台電公司供應11.4kV供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少kV?

  • (A) 9
  • (B) 12
  • (C) 18
  • (D) 24

正確答案:A

詳解:依官方答案,11.4kV供電高壓用戶避雷器規格選用9kV。

題號 8-5 單題頁

依用戶用電設備裝置規則規定,避雷器之接地電阻應在多少Ω以下?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:避雷器接地電阻依規則應在10Ω以下,確保雷電流順利入地。

題號 8-6 單題頁

避雷器與大地間之引接線應使用銅線或銅電纜線,且應不小於多少平方毫米?

  • (A) 8
  • (B) 14
  • (C) 22
  • (D) 38

正確答案:B

詳解:避雷器與大地間引接線,用銅線不得小於14平方毫米。

題號 8-7 單題頁

避雷器之瓷管外觀為波浪狀,其主要目的為增加

  • (A) 放電電流
  • (B) 耐熱強度
  • (C) 洩漏距離
  • (D) 耐熱及放電電流

正確答案:C

詳解:避雷器瓷管外觀為波浪狀,可增加沿面洩漏距離,防止閃絡。

題號 8-8 單題頁

避雷器開始放電時之電壓稱為避雷器之臨界崩潰電壓,其值約為正常電壓之多少倍?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:避雷器開始放電的臨界崩潰電壓,約為正常電壓的1.5倍(依官方答案)。

題號 8-9 單題頁

避雷器其主要功能作為下列何種事故之保護?

  • (A) 防止接地故障
  • (B) 防止短路
  • (C) 防止過載
  • (D) 抑制線路異常電壓

正確答案:D

詳解:避雷器主要功能是抑制雷擊、開關操作等產生的線路異常電壓。

題號 8-10 單題頁

架空線路防止直接雷擊最有效的辦法是裝置

  • (A) 熔絲鍵開關
  • (B) 電力熔絲
  • (C) 架空地線
  • (D) 空斷開關

正確答案:C

詳解:防止架空線路直接雷擊最有效的方法是裝置架空地線。

題號 8-11 單題頁

台電公司22.8kV之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

  • (A) 9
  • (B) 12
  • (C) 18
  • (D) 24

正確答案:C

詳解:台電22.8kV配電系統所選用避雷器額定電壓為18kV。

題號 8-12 單題頁

責任分界點以下用戶自備線路採地下配線,且受電變壓器裝設於建築物外者,應於何處加裝避雷器?

  • (A) 隔離開關之電源側
  • (B) 隔離開關之負載側
  • (C) 變壓器二次側
  • (D) 變壓器一次側

正確答案:D

詳解:自備地下配線、變壓器在建築物外者,應於變壓器一次側加裝避雷器,保護設備。

題號 8-13 單題頁

裝設避雷器時可不考慮

  • (A) 相序
  • (B) 接地電阻
  • (C) 裝設地點
  • (D) 引接線長短

正確答案:A

詳解:裝設避雷器須考慮接地電阻、裝設地點與引接線長短,相序則無關。

題號 8-14 單題頁

避雷器截止放電時之電壓稱為避雷器臨界截止電壓,其值通常為線路正常電壓之多少倍?

  • (A) 1.2
  • (B) 1.4
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:避雷器截止放電的臨界截止電壓,通常約為線路正常電壓的1.4倍(依官方答案)。

題號 8-15(複選) 單題頁

下列哪些用戶的變電站應裝置避雷器以保護其設備?

  • (A) 3ψ4W 220/380V供電
  • (B) 3ψ3W 11kV供電
  • (C) 3ψ3W 69kV供電
  • (D) 3ψ3W 161kV供電

正確答案:BCD

詳解:3ψ3W 11kV、69kV及161kV供電的變電站應裝避雷器;低壓220/380V不需。

題號 8-16(複選) 單題頁

避雷器與電源線間之導線及避雷器與大地間之接地導線,下列哪些正確?

  • (A) 儘量縮短
  • (B) 儘量彎曲
  • (C) 預留伸縮空間
  • (D) 避免彎曲

正確答案:AD

詳解:避雷器引接線應盡量縮短、避免彎曲,以降低電感造成的電壓降。

題號 8-17(複選) 單題頁

三相系統之避雷器額定電壓選擇與下列哪些項目有關?

  • (A) 系統短路容量
  • (B) 系統公稱電壓
  • (C) 系統接地方式
  • (D) 系統電壓變動率

正確答案:BC

詳解:避雷器額定電壓與系統公稱電壓及系統接地方式有關。

題號 8-18(複選) 單題頁

下列哪些是引起過電壓的原因?

  • (A) 雷擊
  • (B) 短路故障
  • (C) 電流在其波形未達零點時的強制切斷
  • (D) 接地故障時中性點的移位

正確答案:ACD

詳解:雷擊、強制切斷電流(截流)及接地故障時中性點移位,均可引起過電壓;短路則主要是過電流。

題號 8-19(複選) 單題頁

下列哪些設備可使用避雷器防止雷擊造成傷害?

  • (A) 變壓器
  • (B) 交流迴轉機
  • (C) 架空電線
  • (D) 建築物

正確答案:ABC

詳解:避雷器可保護變壓器、交流迴轉機及架空電線;建築物用避雷針而非避雷器。

題號 8-20(複選) 單題頁

避雷器額定電壓為72kV者,可供下列哪些避雷器型式選用?

  • (A) 低壓級
  • (B) 配電級
  • (C) 中間級(中極)
  • (D) 變電所級(電廠級)

正確答案:CD

詳解:額定72kV避雷器屬中間級及變電所級,低壓級與配電級額定電壓較低。

題號 8-21(複選) 單題頁

要使系統對雷擊有適當的保護,下列那些基本因素是應加以考慮的?

  • (A) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL)
  • (B) 保護突波耐壓基準所要的安全界限
  • (C) 雷擊電流的嚴重程度
  • (D) 雷擊保護與供電連續性間的關係

正確答案:ABCD

詳解:雷擊保護須考慮設備BIL、安全界限、雷擊電流嚴重程度及保護與供電連續性的關係。

題號 8-22(複選) 單題頁

下列哪些項目是避雷器應具有之特性?

  • (A) 構造牢固
  • (B) 動作可靠
  • (C) 可多次重複使用
  • (D) 動作後需立刻更換動作元件

正確答案:ABC

詳解:避雷器應構造牢固、動作可靠、可多次重複使用;動作後不需立刻更換元件。

題號 8-23(複選) 單題頁

接地故障時中性點電壓的移位與下列哪些項目有關?

  • (A) 中性點接地狀況
  • (B) 電源至故障點的系統阻抗
  • (C) 大地的電阻係數
  • (D) 系統接地方式

正確答案:ABCD

詳解:中性點電壓移位與中性點接地狀況、系統阻抗、大地電阻係數及接地方式均有關。

題號 8-24(複選) 單題頁

避雷器裝於屋內者,其位置應符合下列哪些條件?

  • (A) 遠離通道
  • (B) 靠近通道
  • (C) 遠離建築物之可燃部分
  • (D) 遠離建築物之非可燃部分

正確答案:AC

詳解:屋內避雷器應遠離通道以免人員接近,並遠離建築物可燃部分,防止起火。

配電盤、儀表工程裝修

題號 9-1 單題頁

某11.4kV供電之用戶,其電度表經由12kV/120V之PT及20/5A之CT配裝後,其電度表讀數為6度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  • (A) 500
  • (B) 1000
  • (C) 1500
  • (D) 2400

正確答案:D

詳解:PT比=12000/120=100,CT比=20/5=4,實際度數=6×100×4=2400度。

題號 9-2 單題頁

配電箱之分路額定值如為30安培以下者,其主過電流保護裝置應不超過多少安培?

  • (A) 30
  • (B) 60
  • (C) 100
  • (D) 200

正確答案:D

詳解:分路額定30安培以下的配電箱,其主過電流保護裝置不得超過200安培。

題號 9-3 單題頁

配電箱之分路額定值如為多少安培以下者,其主過電流保護裝置應不超過200安培?

  • (A) 30
  • (B) 50
  • (C) 75
  • (D) 90

正確答案:A

詳解:分路額定30安培以下者,主過電流保護裝置應不超過200安培。

題號 9-4 單題頁

電度表電源側之導線線徑在多少平方毫米以上者,其電源側非接地導線應加裝斷路器或隔離設備,且須裝於封印之箱體內?

  • (A) 14
  • (B) 22
  • (C) 30
  • (D) 38

正確答案:B

詳解:電度表電源側導線22平方毫米以上者,非接地導線應加裝斷路器或隔離設備,裝於封印箱內。

題號 9-5 單題頁

高壓電力斷路器''VCB''係指

  • (A) 油斷路器
  • (B) 真空斷路器
  • (C) 六氟化硫斷路器
  • (D) 少油量斷路器

正確答案:B

詳解:VCB為Vacuum Circuit Breaker,即真空斷路器。

題號 9-6 單題頁

額定值為220V、50Hz之電磁開關線圈,若使用於220V、60Hz之電源時,其線圈激磁電流約較50Hz時

  • (A) 減少17%
  • (B) 減少31%
  • (C) 增加17%
  • (D) 增加31%

正確答案:A

詳解:激磁電流與頻率成反比,50→60Hz約為5/6倍,減少約17%。

題號 9-7 單題頁

如下圖所示之線路,CT之變流比為200/5,當I R、I S、I T均為40安時,電流表A之讀數為多少安培?

第 9-7 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 9-8 單題頁

接地比壓器(GPT)可檢出下列何種事故?

  • (A) 過電流
  • (B) 接地
  • (C) 逆相
  • (D) 過電壓

正確答案:B

詳解:接地比壓器(GPT)用來檢出系統接地故障(零序電壓)。

題號 9-9 單題頁

配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他所有附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,該電路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安培?

  • (A) 30
  • (B) 20
  • (C) 15
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:供給儀表、訊號燈、比壓器等電壓線圈設備的電路,保護裝置額定不得超過15安培。

題號 9-10 單題頁

配電盤之整套型變比器(MOF)中包含

  • (A) 比壓器
  • (B) 比流器
  • (C) 比流器及比壓器
  • (D) 電容器

正確答案:C

詳解:MOF(整套型變比器)內含比壓器及比流器,供電度表計量使用。

題號 9-11 單題頁

配電箱露出裝設於濕氣場所或潮濕場所者,應防止濕氣或水分進入或聚積於箱盒內,且箱盒與牆面或其他固定表面間,應保持多少毫米以上空間?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:露出裝設於潮濕場所的配電箱,箱與牆面須保持6毫米以上空間,防止水氣聚積。

題號 9-12 單題頁

配電箱內任一過電流保護裝置裝接之負載在正常狀態下連續滿載三小時以上者,該負載電流不得大於其過電流保護裝置安培額定的百分之多少?

  • (A) 60
  • (B) 75
  • (C) 80
  • (D) 90

正確答案:C

詳解:連續滿載三小時以上,負載電流不得大於保護裝置額定的80%。

題號 9-13 單題頁

配電盤頂部有開孔未完全封閉者,與可燃材質天花板間應保持多少米以上之間隔?

  • (A) 0.5
  • (B) 0.9
  • (C) 1.2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:頂部有開孔未完全封閉的配電盤,與可燃天花板須保持0.9米以上間隔。

題號 9-14 單題頁

配電盤變比器一次側接自對地電壓超過多少伏特以上線路時,其二次側應加以接地?

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 450
  • (D) 600

正確答案:B

詳解:變比器一次側接自對地電壓超過300伏線路時,二次側應接地。

題號 9-15 單題頁

高壓電力開關設備“GIS”係指

  • (A) 氣體斷路器
  • (B) 氣體絕緣開關設備
  • (C) 電力熔絲
  • (D) 雙投空斷開關

正確答案:B

詳解:GIS為Gas Insulated Switchgear,即氣體絕緣開關設備。

題號 9-16 單題頁

3E電驛在做三相感應電動機保護時,需與比流器及下列何種器具配合使用?

  • (A) 伏特計用切換開關
  • (B) 電流轉換器
  • (C) 安培計用切換開關
  • (D) 比壓器

正確答案:B

詳解:3E電驛需配合比流器及電流轉換器使用,取得電動機電流信號。

題號 9-17 單題頁

變電室或內裝有超過對地電壓多少伏特帶電部分之封閉箱體,其進出口應加以上鎖?但經常有合格人員值班者,不在此限

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 450
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:變電室或封閉箱體內超過對地600伏帶電部分,進出口應加鎖,有合格人員值班者除外。

題號 9-18 單題頁

配電盤、配電箱之箱體若採用鋼板,其厚度應在多少毫米以上?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.6
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:配電盤、配電箱箱體若採鋼板,厚度應在1.6毫米以上。

題號 9-19 單題頁

未裝設主過電流保護裝置之配電箱,其分路過電流保護裝置不得超過多少極數?

  • (A) 24
  • (B) 30
  • (C) 36
  • (D) 42

正確答案:D

詳解:未裝設主過電流保護裝置的配電箱,分路過電流保護裝置不得超過42極。

題號 9-20 單題頁

電度表中心點距離地面高度,應在1.8米以上,2.0米以下為最適宜,如現場場地受限制,施工確有困難時得予增減之,惟最高不得超過多少米?

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3
  • (D) 3.5

正確答案:B

詳解:電度表中心點離地以1.8至2.0米為宜,確有困難時最高不得超過2.5米。

題號 9-21 單題頁

電度表接線箱,其箱體若採用鋼板其厚度應在多少毫米以上?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.6
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:電度表接線箱若採鋼板,厚度應在1.6毫米以上。

題號 9-22 單題頁

高壓配電盤內裝置有CO、LCO、UV、OV等保護電驛,如電源停電時,何種電驛會動作?

  • (A) CO
  • (B) LCO
  • (C) UV
  • (D) OV

正確答案:C

詳解:UV(低電壓)電驛在電源停電、電壓消失時動作。

題號 9-23 單題頁

配電盤內變比器之二次側依規定接地時,其電路與計器、儀表、電驛及變比器外殼之設備接地導線線徑應為多少平方毫米以上?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8
  • (D) 14

正確答案:A

詳解:變比器二次側接地的設備接地導線,依官方答案為3.5平方毫米以上。

題號 9-24(複選) 單題頁

下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?

  • (A) 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊
  • (B) 檢查各熔線座是否均裝有熔線
  • (C) 檢查是否有異常噪音產生
  • (D) 檢查斷路器及操作開關是否置於OFF位置

正確答案:ABD

詳解:送電前須檢查接線與端子鎖緊、熔線座是否裝熔線、開關置OFF;噪音須送電後才能判斷。

題號 9-25(複選) 單題頁

下列哪些開關得用於屋內及地下室?

  • (A) 電力熔絲
  • (B) 負載啟斷開關
  • (C) 高壓啟斷器
  • (D) 熔絲鏈開關

正確答案:ABC

詳解:電力熔絲、負載啟斷開關、高壓啟斷器可用於屋內及地下室;熔絲鏈開關為屋外型。

題號 9-26(複選) 單題頁

用戶之電力系統中,下列哪些為故障電流之來源?

  • (A) 電動機
  • (B) 發電機
  • (C) 電熱器
  • (D) 供電系統

正確答案:ABD

詳解:電動機與發電機會回送故障電流,供電系統為主要來源;電熱器不產生故障電流。

題號 9-27(複選) 單題頁

一般高壓受配電盤計器用變比器,下列哪些正確?

  • (A) CT二次側額定電流為5A或1A
  • (B) CT二次側不得短路
  • (C) PT二次側額定電壓為110V
  • (D) PT二次側不得開路

正確答案:AC

詳解:CT二次額定5A或1A,PT二次額定110V;CT二次不得開路,PT二次不得短路。

題號 9-28(複選) 單題頁

有關3E電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列哪些正確?

  • (A) 過載
  • (B) 逆相
  • (C) 欠相
  • (D) 接地

正確答案:ABC

詳解:3E電驛可保護電動機過載、逆相及欠相(三相電流不平衡);不含接地。

題號 9-29(複選) 單題頁

有關貫穿型CT,下列哪些項目是可變的?

  • (A) 一次側匝數
  • (B) 二次側匝數
  • (C) 變流比
  • (D) 一次側電流

正確答案:AC

詳解:貫穿型CT一次側穿繞匝數可改變,故變流比可變;二次匝數固定。

題號 9-30(複選) 單題頁

下列哪些電驛不宜在3ψ4W 11.4kV多重接地配電系統中作為接地保護?

  • (A) CO
  • (B) OV
  • (C) UV
  • (D) LCO

正確答案:ABC

詳解:多重接地系統中,接地保護須檢出接地電流,CO、OV、UV電驛不適用;LCO(接地)適用。

題號 9-31(複選) 單題頁

下列哪些開關具有啟斷故障電流能力,且可在有載情形下操作?

  • (A) 隔離開關(DS)
  • (B) 負載啟斷開關(LBS)
  • (C) 真空斷路器(VCB)
  • (D) 六氟化硫斷路器(GCB)

正確答案:BCD

詳解:負載啟斷開關與真空、六氟化硫斷路器可有載操作;隔離開關不可啟斷負載。

題號 9-32(複選) 單題頁

下列哪些不是使用零相比流器(ZCT)之目的?

  • (A) 檢出接地電流
  • (B) 量測高電壓
  • (C) 量測功率
  • (D) 量測大電流

正確答案:BCD

詳解:ZCT用來檢出零序(接地)電流,不用於量測高電壓、功率或大電流。

照明工程裝修

題號 10-1 單題頁

開路電壓超過多少伏特之放電管燈系統不得裝設於住宅場所?

  • (A) 300
  • (B) 600
  • (C) 750
  • (D) 1000

正確答案:D

詳解:開路電壓超過1000伏特的放電管燈系統不得裝設於住宅場所,避免觸電危險。

題號 10-3 單題頁

一般型手捺開關控制電感性負載(如日光燈、放電管燈)時,不得大於手捺開關安培額定百分之多少?

  • (A) 60
  • (B) 70
  • (C) 80
  • (D) 90

正確答案:C

詳解:手捺開關控制電感性負載,電流不得大於開關額定的80%。

題號 10-4 單題頁

開路電壓超過1000伏特放電管燈系統之變壓器裝設位置,應使鄰近之可燃物所承受溫度不超過攝氏多少度?

  • (A) 70
  • (B) 80
  • (C) 90
  • (D) 100

正確答案:C

詳解:開路電壓超過1000伏放電管燈變壓器位置,應使鄰近可燃物溫度不超過90℃。

題號 10-5 單題頁

分路額定大於多少安培之燈用軌道,其照明燈具應有個別之過電流保護?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:分路額定大於20安培的燈用軌道,其燈具應有個別過電流保護。

題號 10-6 單題頁

螺旋燈座之照明燈具,其下列何者應確實連接至螺旋套筒上?

  • (A) 非接地導線
  • (B) 設備接地導線
  • (C) 搭接導線
  • (D) 被接地導線

正確答案:D

詳解:螺旋燈座的被接地導線須連接螺旋套筒,避免觸及螺旋部分時觸電。

題號 10-7 單題頁

照明燈具及燈座應牢固於裝設位置,但燈具尺寸超過多少毫米者,不得利用燈座支持?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:D

詳解:燈具尺寸超過400毫米者,不得利用燈座支持,須另行固定。

題號 10-8 單題頁

屋外照明之配線,在不妨礙交通或無危險之處,得裝設於距離地面高度多少米以上?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:屋外照明配線在不妨礙交通或無危險處,得裝設於距地面3米以上。

題號 10-9 單題頁

燈用軌道分路負載應按每300毫米軌道長度以多少伏安計算?

  • (A) 30
  • (B) 50
  • (C) 60
  • (D) 90

正確答案:D

詳解:燈用軌道分路負載,每300毫米軌道長度以90伏安計算。

題號 10-10 單題頁

燈用軌道之銅導體應採用多少平方毫米以上,其軌道末端應有絕緣及加蓋?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8
  • (D) 14

正確答案:B

詳解:燈用軌道銅導體應採5.5平方毫米以上,軌道末端須有絕緣並加蓋。

題號 10-11 單題頁

照明燈具及燈座應牢固於裝設位置,但燈具重量超過多少公斤者,不得利用燈座支持?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:燈具重量超過3公斤,不得利用燈座支持,須另行固定。

題號 10-12 單題頁

裝設於可燃物附近之照明燈具應有防護裝置,使可燃物遭受之溫度不超過攝氏多少度?

  • (A) 60
  • (B) 70
  • (C) 80
  • (D) 90

正確答案:D

詳解:可燃物附近的照明燈具須有防護,使可燃物溫度不超過90℃。

題號 10-13 單題頁

幹線及分路距離安定器、LED驅動元件、電源供應器或變壓器在七十五毫米以內者,其導線絕緣溫度額定不得小於攝氏多少度?

  • (A) 90
  • (B) 80
  • (C) 70
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:導線距安定器、驅動元件或變壓器75毫米以內,絕緣溫度額定不得小於90℃,因附近發熱。

題號 10-14 單題頁

室外臨時照明燈具應採用無開關之防水燈頭,每一照明分路之總負載電流不得大於多少安培,並應裝設分路過電流保護裝置?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:室外臨時照明用無開關防水燈頭,每分路總負載電流不得大於20安培,並裝過電流保護。

題號 10-15 單題頁

以金屬或非金屬燈桿支撐照明燈具,且當作供電導線之管槽者,於燈桿或燈桿基座,應有面積不小於多少毫米乘以多少毫米之手孔及防雨罩,以作為燈桿或燈桿基座內導線之終端處理?

  • (A) 30乘以600
  • (B) 30乘以1000
  • (C) 50乘以1000
  • (D) 50乘以600

正確答案:C

詳解:金屬或非金屬燈桿作供電管槽時,應有不小於50×1000毫米的手孔及防雨罩,供導線終端處理。

題號 10-17 單題頁

將100燭光的燈泡垂直於桌子正上方2米處,該2米水平面照度為多少Lx?

  • (A) 200
  • (B) 100
  • (C) 50
  • (D) 25

正確答案:D

詳解:照度=光強度/距離²=100/2²=25 Lx。

題號 10-18 單題頁

一住宅樓板面積為150平方米,若其照明負載以每平方米20伏安計算,如以110伏特15安培的過電流保護開關配置,照明負載需要多少個分路?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:照明負載150×20=3000VA,每分路110×15=1650VA,需2個分路。

題號 10-19 單題頁

照度與光源距離

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:D

詳解:照度與光源距離平方成反比(E=I/d²)。

題號 10-20 單題頁

有一間教室面積為80平方米,裝置40W日光燈20支,每支日光燈為2800流明,若所有光通量全部照射到教室桌面上,其平均照度為多少Lx?

  • (A) 500
  • (B) 700
  • (C) 1200
  • (D) 1400

正確答案:B

詳解:總光通量20×2800=56000lm,照度=56000/80=700 Lx。

題號 10-21 單題頁

下列何種光源必須搭配電子式安定器才能啟動?

  • (A) 白熾燈
  • (B) 複金屬燈
  • (C) 高壓鈉燈
  • (D) T5螢光燈管

正確答案:D

詳解:T5螢光燈管須搭配電子式安定器才能啟動,傳統安定器無法驅動。

題號 10-22 單題頁

對地電壓300伏特以下供公眾使用之路燈,裝設於人行道距離地面高度應不低於多少米以上?

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3
  • (D) 3.5

正確答案:D

詳解:對地電壓300V以下的路燈,裝於人行道距地面不低於3.5米。

題號 10-23 單題頁

對地電壓300伏特以下供公眾使用之路燈,裝設於車輛通行道距離地面高度應不低於多少米以上?

  • (A) 2
  • (B) 2.5
  • (C) 3.5
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:對地電壓300V以下的路燈,裝於車輛通行道距地面不低於4米。

題號 10-24(複選) 單題頁

屋外照明配線之架空個別導線線徑及支撐,下列哪些正確?

  • (A) 架空跨距15米以下:導線線徑不得小於5.5平方毫米
  • (B) 架空跨距15公米至50米:導線線徑不得小於8平方毫米
  • (C) 架空跨距超過50米:導線線徑不得小於14平方毫米
  • (D) 附有吊線裝置時,兩支撐點距離不限制,得採用5.5平方毫米以上之絕緣導線

正確答案:ABC

詳解:架空跨距15米以下用5.5平方毫米、15至50米用8、超過50米用14平方毫米;D項規定不符。

題號 10-25(複選) 單題頁

各類場所其他照明負載計算應符合下列哪些規定?

  • (A) 供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少180伏安計算
  • (B) 供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少600伏安計算
  • (C) 供招牌廣告燈及造型照明用之出線口以至少600伏安計算
  • (D) 供展示窗照明用出線口以每300毫米水平距離至少200伏安計算

正確答案:BCD

詳解:重責務燈座出線口至少600伏安,招牌造型燈600伏安,展示窗每300毫米200伏安。

題號 10-26(複選) 單題頁

照明燈具電源導線之裝設及絕緣保護,依下列哪些規定辦理?

  • (A) 導線應加以固定,並使其絕緣不致遭受割傷或磨損
  • (B) 導線通過金屬物體時,應有保護使其絕緣不致遭受磨損
  • (C) 燈具之燈串及其可移動或可撓部分之配線,應採用單線
  • (D) 在燈具支架或吊桿內,導線不得接續或分接

正確答案:ABD

詳解:燈具導線須固定並防割傷磨損,通過金屬處要保護,支架或吊桿內不得接續;燈串配線不限單線。

題號 10-27(複選) 單題頁

屋外照明採用多芯電纜配線,並以架空方式跨越者,其距離地面高度應符合下列哪些規定?

  • (A) 電纜對地電壓150伏特以下,跨越行人可到達之地面及人行道3米以上
  • (B) 電纜對地電壓300伏特以下,跨越住宅區及其車道,或卡車不得通行之商業區3.7米以上
  • (C) 電纜對地電壓超過300伏特,跨越住宅區及其車道,或卡車不得通行之商業區4.5米以上
  • (D) 電纜跨越非住宅區巷道、道路、卡車停車區域、農地、牧場、森林或果園之車道,或有車輛通行之其他區域6米以上

正確答案:ABC

詳解:依規則電纜跨越高度:150V以下3米、300V以下3.7米、超過300V4.5米;D項高度不符。

題號 10-28(複選) 單題頁

有關螢光燈的動作原理,下列哪些正確?

  • (A) 安定器的主要功能為限制燈管電流
  • (B) 起動器短路後,恢復開路的瞬間燈管開始點亮
  • (C) 弧光放電期間燈管電流會越來越高
  • (D) 點亮後燈管呈現高阻抗

正確答案:ABC

詳解:安定器限制電流;起動器開路瞬間產生高壓點亮燈管;弧光放電時燈管阻抗低,電流會增高。

題號 10-29(複選) 單題頁

下列哪些為日光燈安定器之功能?

  • (A) 產生日光燈起動時所需之高壓電
  • (B) 發光後抑制電流變化,保護燈管
  • (C) 在電極間並聯一電容,以抑制輝光放電之高諧波
  • (D) 發光後使啟動器中的電壓降低,不會再啟動

正確答案:ABD

詳解:安定器可在起動時產生高壓、點亮後限制電流;啟動器電壓降低而不再啟動。

題號 10-30(複選) 單題頁

關於照明用語的單位,下列哪些正確?

  • (A) 光通量:流明(lm)
  • (B) 光強度:燭光(cd)
  • (C) 照度:勒克斯(lx)
  • (D) 輝度:流明(lm)

正確答案:ABC

詳解:光通量單位流明(lm)、光強度燭光(cd)、照度勒克斯(lx);輝度單位非流明。

題號 10-31(複選) 單題頁

照明燈具之配線在選用絕緣導線時,應考慮下列哪些因素?

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 溫度
  • (D) 體積

正確答案:ABC

詳解:選用燈具配線導線要考慮電壓、電流與溫度;體積不是主要因素。

題號 10-32(複選) 單題頁

開路電壓超過1000伏特放電管燈系統二次側電路之裝設,下列哪些正確?

  • (A) 配線應採用金屬導線管或金屬被覆電纜
  • (B) 導線應採用有絕緣者
  • (C) 導線應避免過分曲折,以免損傷導線之絕緣
  • (D) 以金屬導線管配裝單芯導線者,其長度不得超過8米

正確答案:ABC

詳解:開路電壓超過1000V放電管燈二次側應用金屬管或電纜,導線須絕緣且避免過分曲折。

題號 10-33(複選) 單題頁

屋外照明之配線,下列哪些正確?

  • (A) 應儘量避免與配電線路、電信線路跨越交叉
  • (B) 電桿、鐵塔、水泥壁等處所裝置者,應按導線管或電纜裝置法施工
  • (C) 在易受外力損傷之處所,以採用金屬導線管裝置法施工為原則
  • (D) 距離地面高度應保持2米以上

正確答案:ABC

詳解:屋外照明配線應避免與線路交叉,桿塔牆面按管或電纜法施工,易受損處採金屬管;離地須3米以上。

電動機工程裝修

題號 11-1 單題頁

三相220V、60Hz、6P、20HP感應電動機,在額定電流及頻率下,滿載轉差率為5%,其滿載轉子速度為多少rpm?

  • (A) 1140
  • (B) 1152
  • (C) 1164
  • (D) 1200

正確答案:A

詳解:Ns=120×60/6=1200rpm,轉子速度=1200×(1-0.05)=1140rpm。

題號 11-2 單題頁

有一△接線之三相感應電動機,滿載運轉時線電流為40安培,若以額定電壓起動,起動電流為滿載之6倍,今改接為Y接線,仍以額定電壓起動,起動電流為多少安培?

  • (A) 40
  • (B) 80
  • (C) 120
  • (D) 240

正確答案:B

詳解:Δ改Y起動電流為1/3:40×6=240A,240/3=80A。

題號 11-3 單題頁

感應電動機的轉子若停止不轉,其轉差率為

  • (A) 1
  • (B) -1
  • (C) 0
  • (D) 0.5

正確答案:A

詳解:轉子停止時Nr=0,轉差率S=(Ns-0)/Ns=1。

題號 11-4 單題頁

一般鼠籠型感應電動機之特性為

  • (A) 低起動電流,高起動轉矩
  • (B) 低起動電流,低起動轉矩
  • (C) 高起動電流,低起動轉矩
  • (D) 高起動電流,高起動轉矩

正確答案:C

詳解:鼠籠型感應電動機起動電流大(5至7倍)而起動轉矩低。

題號 11-5 單題頁

三相感應電動機欲改變旋轉方向,可用下列何種方法?

  • (A) 改變電壓大小
  • (B) 改變頻率大小
  • (C) 對調三條電源線之任意兩條
  • (D) 改變磁極大小

正確答案:C

詳解:對調三相電源任意兩條線,旋轉磁場反向,電動機反轉。

題號 11-6 單題頁

有關三相感應電動機在定電壓時之敘述,下列何者不正確?

  • (A) S為0時機械輸出功率為零
  • (B) S為0時電磁轉矩為零
  • (C) S為1時機械輸出功率為零
  • (D) S為1時電磁轉矩為零

正確答案:D

詳解:S=1(轉子靜止)時電磁轉矩不為零,這正是起動轉矩,故D不正確。

題號 11-7 單題頁

三相感應電動機採Y-△降壓起動開關,於起動時,下列何者錯誤?

  • (A) 繞組為Y接
  • (B) 繞組所加的電壓小於額定電壓
  • (C) 可提高起動轉矩
  • (D) 可降低起動電流

正確答案:C

詳解:Y-Δ起動時電壓降為1/√3,起動轉矩也降為1/3,不會提高。

題號 11-8 單題頁

單相110V、1HP之電動機,其效率為0.65,功率因數為0.65,則其滿載電流約為多少安培?

  • (A) 24
  • (B) 20
  • (C) 16
  • (D) 7

正確答案:C

詳解:輸入=746/0.65≈1148W,I=1148/(110×0.65)≈16A。

題號 11-9 單題頁

三相220V、60Hz感應電動機,極數為4,測得轉速為1710rpm,則其轉差率為多少%?

  • (A) 5
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:A

詳解:Ns=120×60/4=1800rpm,S=(1800-1710)/1800=5%。

題號 11-10 單題頁

三相感應電動機若轉子達到同步速率時

  • (A) 產生最大電流
  • (B) 產生最大轉矩
  • (C) 不能感應電勢
  • (D) 感應最大電勢

正確答案:C

詳解:轉子與旋轉磁場同速則無相對切割,不能感應電勢。

題號 11-11 單題頁

一部6極、60Hz三相感應電動機,轉差率為4%,轉子銅損為80W,則電動機內部之電磁轉矩約為多少N-m?

  • (A) 15.9
  • (B) 22.6
  • (C) 12.7
  • (D) 21.4

正確答案:A

詳解:Ns=1200rpm,氣隙功率=80/0.04=2000W,T=2000/(2π×20)≈15.9N-m。

題號 11-12 單題頁

某1馬力單相交流電動機,電源電壓為220V,若滿載電流為8A,功率因數為0.7滯後,滿載效率約為多少%?

  • (A) 60.5
  • (B) 75.4
  • (C) 84.6
  • (D) 94.4

正確答案:A

詳解:輸入=220×8×0.7=1232W,輸出746W,效率=746/1232≈60.5%。

題號 11-13 單題頁

採用感應電動機之電風扇,欲增加其轉速時,可以用下列何種方法達成?

  • (A) 增加磁極數
  • (B) 減小電源頻率
  • (C) 調高繞組電壓
  • (D) 增大轉子電阻

正確答案:C

詳解:提高繞組電壓可增加轉矩與轉速;增加極數、降低頻率會降低轉速。

題號 11-14 單題頁

三相220V、4P、20HP感應電動機,滿載時轉速1760rpm,若此時負載減半,其轉速約為多少rpm?

  • (A) 1800
  • (B) 1780
  • (C) 1760
  • (D) 1740

正確答案:B

詳解:滿載1760rpm(S約2.2%),半載轉差率約減半,轉速約1780rpm。

題號 11-15 單題頁

三相感應電動機運轉中,若電源線其中一條斷路時,電動機的情形為

  • (A) 繼續原速運轉
  • (B) 速度變快且發出噪音
  • (C) 負載電流增大
  • (D) 立即停止

正確答案:C

詳解:斷一相變成單相運轉,若負載仍大,其餘相電流增大並發熱。

題號 11-16 單題頁

三相感應電動機使用動力計作負載實驗時,若電動機之電源保持在定電壓及定頻率下,當所加負載變大時,其轉差率

  • (A) 變小
  • (B) 變大
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:負載增大時轉子轉速下降,轉差率變大。

題號 11-17 單題頁

必須用分相法產生旋轉磁場以起動之電動機為

  • (A) 三相感應電動機
  • (B) 同步電動機
  • (C) 單相感應電動機
  • (D) 伺服電動機

正確答案:C

詳解:單相感應電動機無自起動轉矩,須用分相法產生旋轉磁場起動。

題號 11-18 單題頁

感應電動機的轉矩與電源電壓

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 平方成反比

正確答案:C

詳解:感應電動機轉矩與電源電壓平方成正比。

題號 11-19 單題頁

永久電容式單相感應電動機的故障為「無法起動,但用手轉動轉軸時,便可使其起動」,下列何者最不可能故障之原因?

  • (A) 起動繞阻斷線
  • (B) 行駛繞組斷線
  • (C) 電容器損壞
  • (D) 離心開關之接線脫落

正確答案:D

詳解:永久電容式無離心開關,離心開關接線脫落不可能,故為最不可能原因。

題號 11-20 單題頁

三相感應電動機的無載試驗可以得知感應電動機之

  • (A) 無載電流及相角
  • (B) 銅損
  • (C) 堵住時之定子電流及其相角
  • (D) 極數

正確答案:A

詳解:無載試驗可求得無載電流、相角、鐵損與旋轉損。

題號 11-21 單題頁

六極60Hz三相感應電動機,滿載時之轉差率為5%,則其轉差速率為多少rpm?

  • (A) 36
  • (B) 60
  • (C) 18
  • (D) 1200

正確答案:B

詳解:轉差速率=Ns×S=1200×0.05=60rpm。

題號 11-22 單題頁

一部6P、60Hz、5HP之三相感應電動機,已知其滿載轉子銅損為120W,無載旋轉損為150W,試問該電動機在滿載時,其轉子的速度約為多少rpm?

  • (A) 1193
  • (B) 1182
  • (C) 1178
  • (D) 1164

正確答案:D

詳解:氣隙功率=3730+150+120=4000W,S=120/4000=0.03,N=1200×0.97=1164rpm。

題號 11-23 單題頁

一部6極三相感應電動機以變頻器驅動,當轉速為280rpm,其轉差率為4%,變頻器輸出頻率約為多少Hz?

  • (A) 11.6
  • (B) 12.3
  • (C) 14.6
  • (D) 18.7

正確答案:C

詳解:Ns=280/0.96≈291.7rpm,f=Ns×P/120=291.7×6/120≈14.6Hz。

題號 11-24 單題頁

下列對單相感應電動機之敘述何者正確?

  • (A) 雙值電容式電動機常用於需變速低功因之場合
  • (B) 雙值電容式電動機之永久電容器容量較起動電容器大
  • (C) 蔽極電動機中蔽極部分之磁通較主磁通滯後
  • (D) 蔽極電動機起動轉矩比電容起動式電動機大

正確答案:C

詳解:蔽極部分磁通滯後主磁通,產生移動磁場;其起動轉矩較電容起動式小。

題號 11-25 單題頁

下列何項試驗可求得三相感應電動機之全部銅損?

  • (A) 電阻測定
  • (B) 溫度試驗
  • (C) 無載試驗
  • (D) 堵住試驗

正確答案:D

詳解:堵住(短路)試驗可求得全部銅損(定子與轉子)。

題號 11-26 單題頁

蔽極式單相感應電動機的蔽極線圈之作用是

  • (A) 減少起動電流
  • (B) 幫助起動
  • (C) 提高功率因數
  • (D) 提高效率

正確答案:B

詳解:蔽極線圈使磁通產生相位差而形成移動磁場,幫助起動。

題號 11-27 單題頁

單相感應電動機輕載時,雖接上電源而不能起動,若以手轉動轉子,可轉動並正常運動,其原因為

  • (A) 主線圈燒燬
  • (B) 主線圈短路
  • (C) 起動線圈開路
  • (D) 轉軸彎曲並卡住

正確答案:C

詳解:用手轉動後可運轉,表示無起動力矩,原因為起動線圈開路。

題號 11-28 單題頁

下列何種單相感應電動機之起動和運轉特性最佳?

  • (A) 分相式
  • (B) 電容起動式
  • (C) 永久電容分相式
  • (D) 起動和運轉雙值電容式

正確答案:D

詳解:起動和運轉雙值電容式兼有高起動轉矩與良好運轉特性,性能最佳。

題號 11-29 單題頁

三相感應電動機全壓起動時起動電流為200安培,若經自耦變壓器50%抽頭降壓起動,則線路之起動電流為多少安培?

  • (A) 100
  • (B) 75
  • (C) 50
  • (D) 40

正確答案:C

詳解:自耦變壓器50%抽頭,線路電流為全壓的0.5²=1/4,200×0.25=50A。

題號 11-30 單題頁

一部三相220V、7.5HP、cosθ為0.82、效率為0.86之感應電動機,其滿載電流約為多少安培?

  • (A) 21
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:A

詳解:輸出5595W,輸入5595/0.86=6506W,I=6506/(√3×220×0.82)≈21A。

題號 11-31 單題頁

三相感應電動機,端子電壓220V電流27A,功率因數85%,效率86%,此電動機之輸出約為多少kW?

  • (A) 15
  • (B) 11
  • (C) 7.5
  • (D) 5.5

正確答案:C

詳解:輸入=√3×220×27×0.85≈8.7kW,輸出=8.7×0.86≈7.5kW。

題號 11-32 單題頁

繞線轉子型感應電動機之轉部電路電阻變為2倍,最大轉矩將變為原來的幾倍?

  • (A) 1/4
  • (B) 1/2
  • (C) 2
  • (D) 1

正確答案:D

詳解:轉子電阻增加不改變最大轉矩,只改變發生最大轉矩的轉速。

題號 11-33 單題頁

60Hz的三相感應電動機使用於50Hz同一電壓的電源時,下列何者錯誤?

  • (A) 溫度增大
  • (B) 無載電流減小
  • (C) 轉速降低
  • (D) 最大轉矩將增大

正確答案:B

詳解:同電壓降頻,磁通增加,無載電流增大,B錯誤;轉速降低、溫度增大、最大轉矩增大。

題號 11-34 單題頁

三相感應電動機同步轉速為Ns,轉子轉速為Nr,其轉差率S為何?

  • (A) (Ns +Nr)/ Nr
  • (B) (Nr- Ns)/ Nr
  • (C) Ns /(Ns-Nr)
  • (D) (Ns-Nr)/ Ns

正確答案:D

詳解:轉差率S=(Ns-Nr)/Ns。

題號 11-35 單題頁

要使感應電動機變成感應發電機,須使其轉差率

  • (A) 大於1
  • (B) 大於2
  • (C) 小於0
  • (D) 介於1至0之間

正確答案:C

詳解:轉速超過同步速時轉差率為負,感應電動機即成感應發電機。

題號 11-36 單題頁

三相電動機之銘牌標明額定功率為5.5kW時,該電動機輸出約為多少HP?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 7.5
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:5.5kW÷0.746≈7.4,約7.5馬力。

題號 11-37 單題頁

一般用感應電動機之起動電流

  • (A) 等於滿載電流
  • (B) 數倍於滿載電流
  • (C) 小於滿載電流
  • (D) 等於無載電流

正確答案:B

詳解:感應電動機起動電流約為滿載電流的5至7倍。

題號 11-38 單題頁

數具額定容量不超過一馬力之電動機,每具電動機之滿載電流不大於多少安培者,得連接於同一標稱電壓150伏特以下,額定不大於20安培之分路,或標稱電壓600伏特以下,額定不大於15安培之分路?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:依規則,每具滿載電流不大於6安培者,得連接於上述條件分路。

題號 11-39 單題頁

連續責務之單具電動機分路之導線安培容量,不得小於電動機滿載電流之多少倍?

  • (A) 1.15
  • (B) 1.25
  • (C) 1.35
  • (D) 1.5

正確答案:B

詳解:連續責務單具電動機分路導線安培容量不得小於滿載電流1.25倍。

題號 11-40 單題頁

額定容量2馬力以下且300伏特以下固定式電動機之操作器,得為安培額定不小於電動機滿載電流多少倍之一般型開關?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:2馬力以下、300伏特以下固定電動機,一般開關額定不小於滿載電流2倍。

題號 11-41 單題頁

電動機幹線之過電流保護裝置,供電給固定式電動機,且符合導線安培容量之幹線應有過電流保護裝置,其安培額定不得大於任一電動機分路過電流保護裝置之最大安培額定,加上群組中下列何者?

  • (A) 其他電動機滿載電流之總和
  • (B) 其他電動機滿載電流之總和的1.15倍
  • (C) 其他電動機滿載電流之總和的1.25倍
  • (D) 其他電動機滿載電流之總和的1.5倍

正確答案:A

詳解:幹線保護額定不得大於最大電動機分路保護額定,加其他電動機滿載電流總和。

題號 11-42 單題頁

一部10HP之三相同步電動機,原接於50Hz電源,當改接於60Hz電源時,其轉速

  • (A) 增加20%
  • (B) 減少20%
  • (C) 不變
  • (D) 無法轉動

正確答案:A

詳解:同步轉速Ns=120f/P,頻率50改60Hz,轉速增加20%。

題號 11-43 單題頁

鼠籠式感應電動機之優點為

  • (A) 起動轉距大,起動電流小
  • (B) 改善功率因數,轉速容易變更
  • (C) 便宜,耐用
  • (D) 起動電流小,起動容易

正確答案:C

詳解:鼠籠式感應電動機構造簡單、便宜耐用,但起動電流大、起動轉矩不高。

題號 11-44 單題頁

單相蔽極式感應電動機係靠下列何種原理來旋轉?

  • (A) 旋轉磁場
  • (B) 移動磁場
  • (C) 排斥作用
  • (D) 吸引作用

正確答案:B

詳解:蔽極式電動機靠磁場自主磁極向蔽極移動的移動磁場而旋轉。

題號 11-45 單題頁

繞線轉子型感應電動機,若轉部開路時,其轉速

  • (A) 接近於零
  • (B) 增加
  • (C) 降低
  • (D) 無關

正確答案:A

詳解:繞線轉子轉部開路時無轉子電流,無法產生轉矩,轉速接近零。

題號 11-46 單題頁

三相感應電動機若轉子達到同步速率時,將

  • (A) 產生最大轉矩
  • (B) 產生最大電流
  • (C) 無法感應電勢
  • (D) 感應最大電勢

正確答案:C

詳解:轉子達同步速率時,與旋轉磁場無相對運動,不感應電勢,轉矩為零。

題號 11-47 單題頁

額定為220V、10HP、50Hz之感應電動機,使用於220V、60Hz電源時,若負載及轉差率皆不變,轉速為原轉速之多少倍?

  • (A) 0.833
  • (B) 1
  • (C) 1.2
  • (D) 1.414

正確答案:C

詳解:轉速N=120f(1-S)/P,頻率50改60Hz,轉速為原來1.2倍。

題號 11-48 單題頁

10HP之電磁接觸器,其10HP一般指下列何者之容量?

  • (A) 主接點
  • (B) 輔助接點
  • (C) 線圈
  • (D) 鐵心

正確答案:A

詳解:電磁接觸器的馬力額定指其主接點可控制的負載容量。

題號 11-49 單題頁

三相感應電動機各相繞組間之相位差為多少電工角度?

  • (A) 90
  • (B) 120
  • (C) 150
  • (D) 180

正確答案:B

詳解:三相繞組各相間相隔120電工角度,產生平衡旋轉磁場。

題號 11-50 單題頁

以11kV級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力,不限制其起動電流?

  • (A) 200
  • (B) 400
  • (C) 600
  • (D) 800

正確答案:B

詳解:11kV級高壓用戶,每具高壓電動機不超過400馬力者,起動電流不加限制(依官方答案)。

題號 11-51 單題頁

高壓用戶之低壓電動機,每具容量不超過多少馬力者,起動電流不加限制?

  • (A) 15
  • (B) 50
  • (C) 150
  • (D) 200

正確答案:D

詳解:高壓用戶的低壓電動機,每具不超過200馬力者,起動電流不加限制(依官方答案)。

題號 11-52 單題頁

連續責務電動機容量多少馬力以上,位於存在危險物質、可燃性粉塵或飛絮之場所者,應有低電壓保護?

  • (A) 7.5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:依規則,連續責務電動機容量達15馬力以上且位於危險或粉塵場所者,應設低電壓保護。

題號 11-53 單題頁

單相四極分相式感應電動機,其行駛繞組與起動繞組置於定部槽內時,應相間隔多少機械角度?

  • (A) 30
  • (B) 45
  • (C) 60
  • (D) 90

正確答案:B

詳解:四極電動機電氣角度90度相當機械角度90÷2=45度,故兩繞組相隔45度。

題號 11-54 單題頁

三相220V△接線之感應電動機,如接到三相380V之電源時,應改為下列何種接線?

  • (A) V
  • (B) Y
  • (C) 雙△
  • (D) 雙Y

正確答案:B

詳解:220V△改接380V時,每相繞組電壓須維持220V,Y接相電壓=380/√3≈220V。

題號 11-55 單題頁

以22kV級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力時,不限制起動電流?

  • (A) 200
  • (B) 400
  • (C) 600
  • (D) 800

正確答案:C

詳解:依規定,22kV級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過600馬力不限制起動電流。

題號 11-56 單題頁

三相交流繞線轉子型感應電動機於轉子電路附加二次電阻起動之目的是

  • (A) 增加起動轉矩,減少起動電流
  • (B) 增加起動電流,減少起動轉矩
  • (C) 增加起動電流,增加起動轉矩
  • (D) 減少起動電流,減少起動轉矩

正確答案:A

詳解:轉子加二次電阻,可提高起動時功率因數與轉矩,同時降低起動電流。

題號 11-57 單題頁

三相感應電動機之起動轉矩與下列何者成正比?

  • (A) 電流
  • (B) 定子繞組電阻
  • (C) 外加電壓平方
  • (D) 功率因數

正確答案:C

詳解:起動轉矩T∝V²,與外加電壓平方成正比。

題號 11-58 單題頁

工廠內裝有交流低壓感應電動機共5台,並接在同一幹線,其中最大容量的1台額定電流40安培,其餘4台額定電流合計為60安培,該幹線之安培容量應為多少安培?

  • (A) 90
  • (B) 100
  • (C) 110
  • (D) 150

正確答案:C

詳解:幹線容量=1.25×最大額定電流+其餘=1.25×40+60=110A。

題號 11-59 單題頁

一部三相四極60Hz感應電動機,其轉子轉速為1728rpm,該電動機的轉差率多少%?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:四極60Hz同步轉速1800rpm,S=(1800-1728)/1800=4%。

題號 11-60 單題頁

若三相電源之三接線端為R、S、T,而三相感應電動機之三接線端為U、V、W,當電動機正轉時,接法為R-U、S-V、T-W,則下列何種接法可使電動機仍保持正轉?

  • (A) R-V、S-U、T-W
  • (B) R-V、S-W、T-U
  • (C) R- W、S-V、T-U
  • (D) R-U、S-W、T-V

正確答案:B

詳解:三相任兩相對調才反轉;R-V、S-W、T-U的相序V→W→U為U-V-W循環,仍正轉。

題號 11-61 單題頁

三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0.4Ω,若將其改接為Y連接時,任意兩線間的電阻應為多少Ω?

  • (A) 9
  • (B) 4
  • (C) 1.5
  • (D) 1.2

正確答案:D

詳解:△時線間電阻=2/3相電阻,得相電阻0.6Ω;Y時線間電阻=2×0.6=1.2Ω。

題號 11-62 單題頁

某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC管配線,若各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A?

  • (A) 75
  • (B) 100
  • (C) 125
  • (D) 150

正確答案:B

詳解:依幹線保護器規定,不超過最大電動機分路保護額定加其餘電動機額定電流,取標準值100A。

題號 11-63 單題頁

某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC管配線,若依表(一)之PVC管配線同一導線管內之導線數3根以下之安培容量表,幹線之最小線徑應選擇多少mm 2?

第 11-63 題附圖
  • (A) 14
  • (B) 22
  • (C) 30
  • (D) 38

正確答案:C

詳解:幹線安培容量=1.25×40+14+8.6=72.6A,查表須75A以上,選30mm²。

題號 11-64 單題頁

380V供電之用戶,三相感應電動機每具容量超過50馬力者,應限制該電動機起動電流不超過額定電流之多少倍?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.5
  • (C) 2.5
  • (D) 3.5

正確答案:D

詳解:依規定,380V供電用戶超過50馬力之三相感應電動機,起動電流限制在額定電流3.5倍以內。

題號 11-65 單題頁

標準電動機配線二次側導線,繞線型電動機自轉子至二次操作器間之導線;其載流量不小於二次側全載電流多少倍?

  • (A) 1.25
  • (B) 1.35
  • (C) 1.5
  • (D) 2.5

正確答案:A

詳解:依用戶用電設備裝置規則,繞線型轉子二次側導線載流量不小於二次側全載電流1.25倍。

題號 11-66 單題頁

感應電動機電源電壓降低5%,其起動轉矩減少約多少%?

  • (A) 20
  • (B) 15
  • (C) 10
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:T∝V²,電壓降5%時(0.95)²≈0.9,起動轉矩約減少10%。

題號 11-67 單題頁

三相220V四極50Hz感應電動機,若接上三相220V、60Hz電源使用,則磁通變為原來的多少倍?

  • (A) 0.577
  • (B) 0.83
  • (C) 0.866
  • (D) 1.2

正確答案:B

詳解:磁通Φ∝V/f,頻率由50Hz升為60Hz,磁通變為50/60≈0.83倍。

題號 11-68 單題頁

三相感應電動機之端電壓固定,將一次的定子線圈由△接改為Y接,則電動機最大轉矩變成多少倍?

第 11-68 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 11-69 單題頁

三相感應電動機採用Y-△降壓起動開關起動的目的為

  • (A) 增加起動轉矩
  • (B) 增加起動電流
  • (C) 減少起動電流
  • (D) 減少起動時間

正確答案:C

詳解:Y接起動時每相電壓降為1/√3,起動電流降為△的1/3,故可減少起動電流。

題號 11-70 單題頁

三相感應電動機作堵轉試驗可求得

  • (A) 鐵損與銅損
  • (B) 鐵損與激磁電流
  • (C) 銅損與漏磁電抗
  • (D) 鐵損與漏磁電抗

正確答案:C

詳解:堵轉(短路)試驗轉子不轉、鐵損可忽略,可求銅損與漏磁電抗。

題號 11-71 單題頁

三相感應電動機之無載試驗中,以兩瓦特計測量功率時,會造成瓦特計反轉的原因,乃是由於

  • (A) 電流小
  • (B) 電壓低
  • (C) 功率因數高於0.5
  • (D) 功率因數低於0.5

正確答案:D

詳解:兩瓦特計法中,功率因數低於0.5時,其中一只瓦特計會反轉,無載時功因很低。

題號 11-72 單題頁

電動機操作器負載側個別裝設電容器者,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百分之多少為最大值?

  • (A) 85
  • (B) 90
  • (C) 95
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:為避免過補償,電容量以提高無負載功率因數至100%為最大值。

題號 11-73 單題頁

三相四極220伏特5馬力之鼠籠式感應電動機,其額定電流為多少安培?

  • (A) 25
  • (B) 20
  • (C) 14
  • (D) 10

正確答案:C

詳解:5HP約3.7kW,220V三相鼠籠式電動機額定電流依規則表約為14A。

題號 11-74 單題頁

以3kV級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力時,不限制起動電流?

  • (A) 200
  • (B) 400
  • (C) 600
  • (D) 800

正確答案:A

詳解:依規定,3kV級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過200馬力不限制起動電流。

題號 11-75 單題頁

能將電能轉換為機械能之電工機械稱為

  • (A) 變壓器
  • (B) 變頻器
  • (C) 發電機
  • (D) 電動機

正確答案:D

詳解:電動機是將電能轉換為機械能的電工機械;發電機則相反。

題號 11-76 單題頁

相同容量下,若以高效率、體積小、保養容易等因素為主要考量時,下列電動機何者最適宜?

  • (A) 直流無刷電動機
  • (B) 直流串激電動機
  • (C) 直流分激電動機
  • (D) 感應電動機

正確答案:D

詳解:依官方答案,感應電動機構造簡單堅固、保養容易;直流無刷亦具高效率小體積之優點。

題號 11-77 單題頁

有一台抽水馬達輸入功率為500瓦特,若其效率為80%,其損失為多少瓦特?

  • (A) 400
  • (B) 300
  • (C) 200
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:損失=輸入×(1-效率)=500×(1-0.8)=100W。

題號 11-78 單題頁

有關單相電容起動式感應電動機之電容器,下列何者正確?

  • (A) 電容器串接於起動繞組
  • (B) 電容器串接於運轉繞組
  • (C) 電容器並接於起動繞組
  • (D) 電容器並接於運轉繞組

正確答案:A

詳解:電容起動式電動機的電容器與起動繞組串聯,產生相位差以取得起動轉矩。

題號 11-79 單題頁

三相感應電動機在運轉時,若在電源側並接電力電容器,其主要目的為何?

  • (A) 降低電動機轉軸之轉速
  • (B) 增加起動電阻
  • (C) 減少電動機電磁轉矩
  • (D) 改善電源側之功率因數

正確答案:D

詳解:並聯電力電容器可提供落後電流所需之無效功率,改善電源側功率因數。

題號 11-80 單題頁

關於三相感應電動機之定子與轉子分別所產生之旋轉磁場,下列何者正確?

  • (A) 兩者同步
  • (B) 兩者不同步,會隨電源頻率而變
  • (C) 兩者不同步,會隨負載而變
  • (D) 兩者不同步,會隨起動方式而變

正確答案:A

詳解:轉子磁場由定子磁場感應而生,兩者以同步轉速旋轉,彼此同步。

題號 11-81 單題頁

三相感應電動機無載運轉時,如欲增加其轉速,可選用下列何種方法?

  • (A) 增加電源頻率
  • (B) 減少電源頻率
  • (C) 減少電源電壓
  • (D) 增加電動機極數

正確答案:A

詳解:同步轉速Ns=120f/P,增加電源頻率可提高轉速。

題號 11-82 單題頁

如要使單相電容式感應電動機之旋轉方向改變,可選用下列何種方法?

  • (A) 調換電容器兩端的接線即可
  • (B) 運轉繞組兩端的接線相互對調,而且起動繞組兩端的接線也要相互對調
  • (C) 運轉繞組與起動繞組的接線不變,由電源線兩端接線相互對調
  • (D) 運轉繞組兩端的接線維持不變,起動繞組兩端的接線相互對調

正確答案:D

詳解:單相電容式電動機只將起動繞組(或運轉繞組)其中之一兩端對調即可反轉。

題號 11-83 單題頁

一台3ψ、220V、15HP、60Hz感應電動機,若滿載電流為40A,以Y- Δ降壓起動,並於線電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若負載係數為1.15,積熱電驛(TH-RY)跳脫值應設於多少A?

  • (A) 40
  • (B) 46
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:線電流線路上之積熱電驛設定=滿載電流×負載係數=40×1.15=46A。

題號 11-84 單題頁

一台3ψ、220V、15HP、60Hz感應電動機,若滿載電流為40A,以Y- Δ降壓起動,並於相電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若負載係數為1.15,積熱電驛(TH-RY)跳脫值應設於多少A?

  • (A) 23
  • (B) 27
  • (C) 40
  • (D) 46

正確答案:B

詳解:相電流為線電流的1/√3,40/√3×1.15≈26.6,約27A。

題號 11-85(複選) 單題頁

感應電動機負載增加時

  • (A) 轉差率增大
  • (B) 運轉電流增大
  • (C) 轉矩減小
  • (D) 轉速增加

正確答案:AB

詳解:負載增加,轉速略降使轉差率增大,轉子感應電流與運轉電流增大;轉速不會增加。

題號 11-86(複選) 單題頁

感應電動機之運轉公式中

第 11-86 題附圖
  • (A) n係指轉動轉速
  • (B) f係指轉動頻率
  • (C) p係指該機極數
  • (D) rps係指每秒鐘轉速

正確答案:CD

詳解:p為極數,rps為每秒轉速;n指同步轉速、f為電源頻率,不是「轉動」轉速與頻率。

題號 11-87(複選) 單題頁

繪製三相感應電動機之圓線圖,須藉下列哪些試驗之數據始可完成?

  • (A) 極性試驗
  • (B) 無載試驗
  • (C) 堵住試驗
  • (D) 定部繞組電阻測定

正確答案:BCD

詳解:圓線圖需無載試驗、堵轉試驗及定子繞組電阻測定之數據,極性試驗無關。

題號 11-88(複選) 單題頁

有關三相感應電動機之最大轉矩,下列哪些正確?

  • (A) 與轉子電阻成反比
  • (B) 與定子電阻、電抗成反比
  • (C) 與轉子電抗成反比
  • (D) 與線路電壓平方成正比

正確答案:BCD

詳解:最大轉矩與轉子電阻無關,與定子電阻電抗及轉子電抗成反比,與線路電壓平方成正比。

題號 11-89(複選) 單題頁

繞線式感應電動機起動時,下列哪些是轉部加入起動電阻之目的?

  • (A) 降低起動電流,增加起動轉矩
  • (B) 增加起動電流,增加起動轉距
  • (C) 提高起動時之功率因數
  • (D) 提高電動機之效率

正確答案:AC

詳解:轉部加入起動電阻可降低起動電流、提高起動功率因數並增加起動轉矩。

題號 11-90(複選) 單題頁

三相感應電動機以滿載來和無載運轉比較,則滿載

  • (A) 轉差率小
  • (B) 功率因數高
  • (C) 效率高
  • (D) 轉速高

正確答案:BC

詳解:滿載較無載之轉差率大、轉速低,但功率因數與效率都較高。

題號 11-91(複選) 單題頁

感應電動機負載增加,則

  • (A) 轉差率增加
  • (B) 轉速降低
  • (C) 轉矩增加
  • (D) 轉子銅損增加

正確答案:ABCD

詳解:負載增加時轉差率增加、轉速降低,轉矩與轉子電流增大,轉子銅損亦增加。

題號 11-92(複選) 單題頁

設計為50Hz之感應電動機,使用於60Hz電源,下列哪些正確?

  • (A) 同步轉速增加
  • (B) 容量略為增加
  • (C) 鐵損減少
  • (D) 阻抗減少

正確答案:ABC

詳解:50Hz機器用於60Hz,同步轉速增加、容量略增、磁通降低而鐵損減少,但電抗增加使阻抗增大。

題號 11-93(複選) 單題頁

繞線式感應電動機,轉部電阻增加,下列哪些正確?

  • (A) 轉速增加
  • (B) 起動電流降低
  • (C) 起動轉矩增加
  • (D) 轉差率增加

正確答案:BCD

詳解:轉部電阻增加使起動電流降低、起動轉矩增加,轉差率增大、轉速降低。

題號 11-94(複選) 單題頁

電動機Y-△起動時,下列哪些正確?

  • (A) Y起動電流較小
  • (B) Y起動轉矩較小
  • (C) △起動轉矩為Y的1/3倍
  • (D) Y起動電流為△起動的1/3倍

正確答案:ABD

詳解:Y起動相電壓為1/√3,起動電流與轉矩皆為△起動的1/3,故Y的轉矩較小。

題號 11-95(複選) 單題頁

有關轉差率S,下列哪些正確?

  • (A) S=1表示起動狀態
  • (B) S=0表示同步狀態
  • (C) S>1表示反轉制動
  • (D) S<1表示運轉狀態

正確答案:BCD

詳解:S=0為同步,0<S<1為運轉,S>1為反轉制動;S=1是靜止(起動瞬間)。

題號 11-96(複選) 單題頁

下列哪些是單相感應電動機主繞組的特點?

  • (A) 匝數多、線徑粗
  • (B) 電阻小、電感大
  • (C) 電阻大、電感小
  • (D) 通過電流較起動繞組滯後

正確答案:ABD

詳解:主繞組匝數多、線徑粗,電阻小、電感大,電流較起動繞組滯後。

題號 11-97(複選) 單題頁

下列哪些是單相感應電動機起動繞組的特點?

  • (A) 導線繞於槽的外層
  • (B) 導線繞於槽的內槽
  • (C) 圈數少
  • (D) 電感小、電阻大

正確答案:ACD

詳解:起動繞組繞於槽外層,圈數少、線徑細,故電阻大、電感小。

題號 11-98(複選) 單題頁

下列有關蔽極式電動機之敘述哪些正確?

  • (A) 採用移動磁場
  • (B) 起動轉矩小
  • (C) 構造簡單、價格廉
  • (D) 效率及功率因數高

正確答案:ABC

詳解:蔽極式利用移動磁場起動,起動轉矩小,構造簡單價廉,但效率及功因低。

題號 11-99(複選) 單題頁

有關單相電動機,下列哪些正確?

  • (A) 蔽極式效率最佳
  • (B) 推斥式起動轉矩最大
  • (C) 電容起動式之起動電流最小
  • (D) 分相式之起動電流最大

正確答案:BD

詳解:推斥式起動轉矩最大;分相式起動電流最大,蔽極式效率低。

題號 11-100(複選) 單題頁

有起動線圈的單相電動機為

  • (A) 分相式
  • (B) 永久電容式
  • (C) 電容起動式
  • (D) 推斥式

正確答案:ABC

詳解:分相式、永久電容式、電容起動式皆有起動線圈;推斥式靠電刷與換向器。

題號 11-101(複選) 單題頁

具有換向器與電刷之單相電動機為

  • (A) 串激式
  • (B) 推斥式
  • (C) 電容式
  • (D) 蔽極式

正確答案:AB

詳解:串激式與推斥式單相電動機具有換向器與電刷。

題號 11-102(複選) 單題頁

下列哪些是交流單相串激電動機之特性?

  • (A) 轉矩與電流平方成正比
  • (B) 高起動轉矩
  • (C) 重載時效率高
  • (D) 轉矩與電壓平方成正比

正確答案:ABC

詳解:串激電動機T∝I²,起動轉矩大、重載效率高。

題號 11-103(複選) 單題頁

電動機有載運轉時,下列哪些是保險絲燒斷之可能原因?

  • (A) 欠相
  • (B) 短路
  • (C) 滿載使用過久
  • (D) 電壓降低

正確答案:ABD

詳解:欠相、短路或電壓降低使電流增大,皆可能燒斷保險絲;額定內滿載不致燒斷。

題號 11-104(複選) 單題頁

電動機繞組短路故障時,則有

  • (A) 噪音發生
  • (B) 增加電流
  • (C) 溫度升高
  • (D) 速度變快

正確答案:ABC

詳解:繞組短路會使電流增大、溫度升高並產生噪音,速度不會變快。

題號 11-105(複選) 單題頁

三相感應電動機在輕載運轉中,若有一相電源線斷路,則該電動機會有下列哪些情形?

  • (A) 立即停止
  • (B) 負載電流變大
  • (C) 負載電流變小
  • (D) 繼續轉動

正確答案:BD

詳解:輕載時缺一相仍可單相運轉,但另兩相電流增大以維持轉矩。

題號 11-106(複選) 單題頁

電動機無載起動後、加負載時,下列哪些是產生轉速降低或停止的可能原因?

  • (A) 漏電
  • (B) 配電容量不足或電壓降過大
  • (C) 線圈發生不完全之層間短路
  • (D) 定子或轉子繞組斷線

正確答案:ABC

詳解:漏電、電源容量不足或壓降過大、層間短路皆可能造成加載後轉速降低或停止。

題號 11-107(複選) 單題頁

感應電動機之功率因數很差,下列哪些是可能的原因?

  • (A) 軸承不良
  • (B) 通風不良
  • (C) 氣隙大小不均勻
  • (D) 磁路容易飽和

正確答案:CD

詳解:氣隙不均與磁路飽和使激磁電流增大,功率因數變差;軸承與通風不良不影響功因。

題號 11-108(複選) 單題頁

感應電動機之電氣制動有下列哪些方式?

  • (A) 電磁制動
  • (B) 再生制動
  • (C) 逆向電壓動力制動
  • (D) 單相制動

正確答案:BCD

詳解:感應電動機電氣制動有再生制動、逆相(逆向電壓)制動與單相制動。

題號 11-109(複選) 單題頁

電風扇轉部轉動,但有嗡嗡聲,下列哪些是其原因?

  • (A) 電容器短路或開路
  • (B) 起動繞組短路或開路
  • (C) 軸承太緊
  • (D) 主線圈開路

正確答案:ABC

詳解:電容器、起動繞組故障或軸承太緊,使轉部無法起動而發出嗡嗡聲。

題號 11-110(複選) 單題頁

下列哪些電動機可自行起動?

  • (A) 單繞組單相感應電動機
  • (B) 單相串激電動機
  • (C) 蔽極式感應電動機
  • (D) 三相感應電動機

正確答案:BCD

詳解:單繞組單相感應電動機無起動轉矩,不能自行起動;其餘可自行起動。

題號 11-111(複選) 單題頁

下列哪些為步進電動機之特性?

  • (A) 旋轉總角度與輸入脈波總數成正比
  • (B) 轉速與輸入脈波頻率成正比
  • (C) 靜止時有較高之保持轉矩
  • (D) 需要碳刷,不易維護

正確答案:ABC

詳解:步進電動機角度與脈波數成正比,轉速與脈波頻率成正比,靜止時保持轉矩高;無碳刷。

題號 11-112(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 欲使三相感應電動機反轉,必須考慮電動機接線為Y接或Δ接,Y接時變換電源任兩相,Δ接時必須三相換位方可反轉
  • (B) 欲使三相感應電動機反轉,只須變換三相電源的任兩條線即可
  • (C) 欲使單相感應電動機反轉,可將起動繞組的兩端點對調,運轉繞組保持不變
  • (D) 欲使單相感應電動機反轉,可將運轉繞組的兩端點對調,起動繞組保持不變

正確答案:BCD

詳解:三相任調換兩相即反轉,不論Y或Δ;單相對調起動或運轉繞組之一即可反轉。

題號 11-113(複選) 單題頁

在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列敘述哪些正確?

  • (A) 接法改為R-W、S-U、T-V仍保持電動機正轉
  • (B) 接法改為R-W、S-V、T-U可使電動機反轉
  • (C) 接法改為R- V、S-U、T-W仍保持電動機正轉
  • (D) 接法改為R-U、S-W、T-V可使電動機反轉

正確答案:ABD

詳解:相序為循環排列(如W-U-V)仍正轉;任兩相對調則反轉。

題號 11-114(複選) 單題頁

下列哪些起動方法適用於三相鼠籠式感應電動機?

  • (A) Y–△降壓起動法
  • (B) 一次電抗降壓起動法
  • (C) 轉子加入電阻法
  • (D) 補償器降壓起動法

正確答案:ABD

詳解:鼠籠式可用Y-△、電抗器、補償器降壓起動;轉子加電阻僅適用繞線式。

可程式控制器工程運用

題號 12-1 單題頁

電極式液面控制器不適用於下列何種場所?

  • (A) 儲水槽
  • (B) 絕緣油槽
  • (C) 地下水池
  • (D) 水塔

正確答案:B

詳解:電極式液面控制器靠液體導電,絕緣油不導電,不適用。

題號 12-2 單題頁

下圖控制電路若用布林代數(Boolean Algebra)式表示,則可寫成

第 12-2 題附圖
  • (A) F=(AB+CD)+E
  • (B) F=(A+B)(C+D)E
  • (C) F=(AB+CD)E
  • (D) F=(A+B)(C+D)+E

正確答案:C

詳解:A、B串聯、C、D串聯後兩路並聯,再與E串聯,即F=(AB+CD)E。

題號 12-3 單題頁

可程式控制器之高速計數輸入模組通常與下列何項輸入元件連接,以達到精密定位控制之要求?

  • (A) 熱電偶
  • (B) 編碼器
  • (C) 液面控制器接點
  • (D) 按鈕開關

正確答案:B

詳解:編碼器輸出脈波,可接高速計數模組作精密定位。

題號 12-4 單題頁

當數位輸入信號從OFF(0)到ON(1)觸發時,能使可程式控制器內部邏輯信號作動,則該輸入信號係屬何種觸發?

  • (A) 正緣(Lead)
  • (B) 負緣(Trailing)
  • (C) 脈動
  • (D) 殘留

正確答案:A

詳解:信號由OFF變ON的瞬間稱正緣(上升緣)觸發。

題號 12-5 單題頁

下列哪一項週邊裝置可與可程式控制器類比模組連結使用?

  • (A) 溫度感測器
  • (B) 接點式壓力開關
  • (C) 按鈕開關
  • (D) 印表機

正確答案:A

詳解:溫度感測器輸出連續類比信號,可接類比模組;其餘為開關或數位信號。

題號 12-6 單題頁

在十六進位數字系統中之數值A5,若轉換為十進位,則其數值為

  • (A) 155
  • (B) 165
  • (C) 205
  • (D) 215

正確答案:B

詳解:A5(16進位)=10×16+5=165。

題號 12-7 單題頁

設00100101為BCD碼,若將其轉換為十進位數值表示,則其值為

  • (A) 25
  • (B) 45
  • (C) 111
  • (D) 211

正確答案:A

詳解:BCD碼每4位元表示一位十進位,0010=2、0101=5,故為25。

題號 12-8 單題頁

一個位元(bit),若以鮑率(Baud Rate)為9600的傳送速率連續傳送10秒的資料,則共可傳送多少位元組(Bytes)的資料?

  • (A) 1200
  • (B) 2400
  • (C) 12000
  • (D) 24000

正確答案:C

詳解:9600×10=96000位元,÷8=12000位元組。

題號 12-9 單題頁

可程式控制器與電腦利用Modbus作非同步傳輸連線時,下列何項非為設定參數之一?

  • (A) 資料位元(Data Bits)
  • (B) 結束位元(Stop Bits)
  • (C) 通訊埠(COM Port)
  • (D) 緩衝器(Buffer)

正確答案:D

詳解:Modbus串列通訊參數有資料位元、停止位元、通訊埠等,緩衝器非設定參數。

題號 12-10 單題頁

電磁開關所用之積熱電驛(TH-RY),其主要過載動作元件是

  • (A) 電磁線圈
  • (B) 彈簧
  • (C) 雙金屬片
  • (D) 熱敏電阻

正確答案:C

詳解:積熱電驛利用雙金屬片受熱彎曲動作,作過載保護。

題號 12-11 單題頁

二進位數目系統中的每一位數稱為位元(Bit),而8個位元等於多少個位元組(Byte)?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:1位元組(Byte)=8位元(Bit),故8位元等於1個位元組。

題號 12-12 單題頁

二進位的1011相當於十進位的

  • (A) 9
  • (B) 10
  • (C) 11
  • (D) 12

正確答案:C

詳解:1011=1×8+0×4+1×2+1=11。

題號 12-13 單題頁

下列何種開關,能不接觸物體即可檢測出位置?

  • (A) 浮球開關
  • (B) 極限開關
  • (C) 按鈕開關
  • (D) 光電開關

正確答案:D

詳解:光電開關以光線檢測物體,不需接觸;其餘須接觸或手動。

題號 12-14 單題頁

當數位輸入信號從ON(1)到OFF(0)觸發時,能使可程式控制器內部邏輯信號作動,該輸入信號屬於何種觸發?

  • (A) 正緣(Lead)
  • (B) 負緣(Trailing)
  • (C) 脈動
  • (D) 殘留

正確答案:B

詳解:信號由ON變OFF的瞬間稱負緣(下降緣)觸發。

題號 12-15 單題頁

有關D/A轉換器之敘述,下列何者正確?

  • (A) 類比信號轉換為數位信號
  • (B) 數位信號轉換為類比信號
  • (C) 電流信號轉換為電壓信號
  • (D) 電壓信號轉換為電流信號

正確答案:B

詳解:D/A轉換器是把數位信號轉換為類比信號。

題號 12-16 單題頁

有關A/D轉換器之敘述,下列何者正確?

  • (A) 類比信號轉換為數位信號
  • (B) 數位信號轉換為類比信號
  • (C) 電壓信號轉換為電流信號
  • (D) 電流信號轉換為電壓信號

正確答案:A

詳解:A/D轉換器是把類比信號轉換為數位信號。

題號 12-17(複選) 單題頁

使用Modbus通訊標準中,它規範了資料通訊設備(DCE)以及資料終端設備(DTE),下列哪些是屬於DTE設備?

  • (A) 個人電腦
  • (B) 印表機
  • (C) 數據機(Modem)
  • (D) 掃描器

正確答案:ABD

詳解:個人電腦、印表機與掃描器均屬資料終端設備(DTE);數據機屬資料通訊設備(DCE)。

題號 12-18(複選) 單題頁

下列哪些不是無線電傳輸特性?

  • (A) Duplex
  • (B) Full Duplex
  • (C) Half Duplex
  • (D) Simplex

正確答案:ABD

詳解:依官方答案,此題選項為通訊方式名稱,無線電可為單工、半雙工,題意不清。

題號 12-19(複選) 單題頁

可程式控制器與電腦間利用Modbus作非同步傳輸連線時,下列哪些是設定參數之一?

  • (A) 資料位元(Data Bits)
  • (B) 通訊線徑大小
  • (C) 通訊埠(COM Port)
  • (D) 緩衝器(Buffer)

正確答案:AC

詳解:Modbus串列連線須設定資料位元與通訊埠;線徑與緩衝器非設定參數。

題號 12-20(複選) 單題頁

工業控制中,下列哪些場所之特性適合使用電極式液位控制器?

  • (A) 地下水池
  • (B) 絕緣油槽
  • (C) 家庭用儲水塔
  • (D) 工業用污水池

正確答案:AC

詳解:電極式利用液體導電,適用地下水池、儲水塔;絕緣油不導電,污水易腐蝕電極不宜。

題號 12-21(複選) 單題頁

下列哪些是使用可程式控制器(PLC)的主要特點?

  • (A) 高可靠性
  • (B) 採用模組化結構
  • (C) 安裝簡單,維修方便
  • (D) 佔空間、不易學習

正確答案:ABC

詳解:PLC可靠性高、模組化、安裝簡單維修方便,且佔空間小、易學習。

題號 12-22(複選) 單題頁

下列哪些是使用可程式控制器(PLC)的主要應用範圍?

  • (A) 邏輯控制
  • (B) 計數控制
  • (C) PID控制
  • (D) 大數據分析

正確答案:ABC

詳解:PLC主要應用於邏輯、計數與PID等控制;大數據分析非其主要應用。

題號 12-23(複選) 單題頁

下列哪些裝置(元件)可連接於可程式控制器(PLC)的繼電器輸出模組?

  • (A) 電磁接觸器
  • (B) 指示燈
  • (C) 熱電偶
  • (D) 近接開關

正確答案:AB

詳解:繼電器輸出模組可驅動電磁接觸器與指示燈;熱電偶與近接開關是輸入元件。

題號 12-24(複選) 單題頁

為了滿足工業控制的需求,可程式控制器廠商開發了下列哪些專門用途I/O模組?

  • (A) 高速計數器模組
  • (B) 定位控制模組
  • (C) 網路模組
  • (D) PID模組

正確答案:ABCD

詳解:高速計數、定位控制、網路及PID模組,都是PLC專用途I/O模組。

題號 12-25(複選) 單題頁

可程式控制器所用之PID介面模組,通常應用於任何需要連續性閉路控制的程序控制系統中,其提供下列哪些控制的作動?

  • (A) 積分
  • (B) 比例
  • (C) 數位訊號
  • (D) 微分

正確答案:ABD

詳解:PID即比例(P)、積分(I)、微分(D)三種控制作動。

題號 12-26(複選) 單題頁

下列哪些是無線電的特點?

  • (A) 無法穿透物體
  • (B) 容易製造安裝
  • (C) 容易互相干擾
  • (D) 發訊端無須對準收訊端

正確答案:BCD

詳解:無線電容易製造安裝,也易互相干擾,發訊端不需對準收訊端;能穿透物體。

題號 12-27(複選) 單題頁

為了增強可程式控制器(PLC)抗干擾能力,提高其可靠性,PLC在輸入端電路都採用下列哪些技術?

  • (A) 光電隔離
  • (B) 運算放大電路
  • (C) 正反器
  • (D) R-C濾波

正確答案:AD

詳解:PLC輸入端多用光電隔離及R-C濾波,以抑制雜訊干擾。

題號 12-28(複選) 單題頁

在電力監控系統中,若進行變壓器油溫信號監控傳遞,為正確傳輸資料至電腦,必須經過下列哪些感測與轉換技術?

  • (A) DAC
  • (B) ADC
  • (C) 溫度感測器
  • (D) 濾波器

正確答案:BC

詳解:油溫須先經溫度感測器取得類比信號,再經ADC轉成數位資料送電腦。

題號 12-29(複選) 單題頁

國際電工協會(National Electrical Manufacturers Association)為整合各廠家可程式控制器(PLC)語法與硬體架構,在1993年制訂了IEC1131的標準,而第三部分IEC1131-3為語法規範,下列哪些是其定義的規範?

  • (A) 階梯圖(LD)
  • (B) 功能方塊圖(FBD)
  • (C) 順序功能圖(SFC)
  • (D) C語言

正確答案:ABC

詳解:IEC1131-3定義階梯圖、功能方塊圖、順序功能圖等語言;C語言不在其內。

題號 12-30(複選) 單題頁

下列哪些週邊裝置無法提供訊號給可程式控制器類比模組使用?

  • (A) 壓力感測器
  • (B) 近接開關
  • (C) 溫度感測器
  • (D) 切換開關

正確答案:BD

詳解:近接開關與切換開關輸出為通斷信號,無法提供連續類比信號。

題號 12-31(複選) 單題頁

為讀取並計算輸入脈波信號,下列哪些輸入裝置不可以與可程式控制器之高速計數輸入模組連接?

  • (A) 熱電偶
  • (B) 編碼器
  • (C) 極限開關
  • (D) 按鈕開關

正確答案:ACD

詳解:高速計數模組接編碼器等脈波輸入;熱電偶為類比、限位與按鈕開關為低速接點。

題號 12-32(複選) 單題頁

如下圖所示,若用邏輯式表示,下列哪些錯誤?

第 12-32 題附圖
  • (A) F=(AB+CD)+E
  • (B) F=(A+B)(C+D)E
  • (C) F=(AB+CD)E
  • (D) F=(A+B)(C+D)+E

正確答案:ABD

詳解:圖為(AB+CD)串聯E,F=(AB+CD)E,故A、B、D的式子錯誤。

題號 12-33(複選) 單題頁

有關唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM),下列哪些錯誤?

  • (A) 能隨時讀寫或更改記憶內容
  • (B) 內部資料經設定儲存後,即無法更改
  • (C) 可以用紫外線消除記憶體內容
  • (D) 供應電源斷電後,內部資料會消失

正確答案:ACD

詳解:ROM內容不能隨時寫入;斷電後資料不會消失,且是否可用紫外線消除視種類而定。

題號 12-34(複選) 單題頁

可程式控制器通訊模組與區域網路連接時,使用雙絞線RJ-45接頭連接,下列哪些正確?

  • (A) UTP線的接頭有八個腳位(凹槽),其金屬接點有8個
  • (B) 用在10-BaseT與100-Base系列網路,只使用1、2、3、6腳位
  • (C) 必須加裝終端電阻
  • (D) 必要時可施作網路線跳線(cross-over)

正確答案:ABD

詳解:RJ-45有8腳位;10/100Base只用1,2,3,6腳;跳線用cross-over;不需終端電阻。

題號 12-35(複選) 單題頁

Modbus通信規約基本上是遵循Master and Slave的通信步驟,有一方扮演Master角色採取主動詢問方式,送出Query Message給Slave方,然後由Slave方依據接到的Query Message內容準備Response Message回傳給Master。下列哪些裝置可當作Slave方?

  • (A) 量測用儀表
  • (B) 人機界面(監控系統HMI)
  • (C) 熱電偶
  • (D) 可程式控制器

正確答案:ACD

詳解:量測儀表、熱電偶與PLC可作被動回應的Slave;人機界面通常為Master。

題號 12-36(複選) 單題頁

可程式控制器與Modbus裝置做連接通訊時,通信傳送資料因考慮信號可能受外界干擾,下列哪些不是通訊協定所採取措施?

  • (A) 必須加上Device Address
  • (B) 必須做Error Check
  • (C) 必須考慮Function Code
  • (D) 資料長度(Bit)必須正確

正確答案:ACD

詳解:依官方答案,Modbus以位址、功能碼與錯誤檢查傳資料,題意不清。

題號 12-37(複選) 單題頁

下列哪些項目是可程式控制器可以處理之信號控制資料型態?

  • (A) DI:Digital Input
  • (B) DO:Digital Output
  • (C) AI:Analog Input
  • (D) AO:Analog Output

正確答案:ABCD

詳解:PLC可處理數位輸入(DI)、數位輸出(DO)、類比輸入(AI)與類比輸出(AO)。

題號 12-38(複選) 單題頁

下列哪些控制信號數值型態屬於AO:Analog Output?

  • (A) 溫度
  • (B) 流量
  • (C) 轉速
  • (D) 啟動電動機

正確答案:ABC

詳解:溫度、流量與轉速是連續值,作控制輸出時屬類比輸出;啟動電動機是數位。

題號 12-39(複選) 單題頁

下列哪些控制信號數值型態屬於DI:Digital Input?

  • (A) 溫度
  • (B) 開關
  • (C) 接觸點
  • (D) 流量

正確答案:BC

詳解:開關與接觸點只有ON/OFF兩種狀態,屬數位輸入;溫度流量為類比。

題號 12-40(複選) 單題頁

下列哪些控制信號數值型態屬於AI:Analog Input?

  • (A) 液位
  • (B) 重量
  • (C) 極限開關點
  • (D) 警鈴

正確答案:AB

詳解:液位與重量為連續量,屬類比輸入;極限開關與警鈴是數位信號。

題號 12-41(複選) 單題頁

下列哪些控制信號數值型態屬於DO:Digital Output?

  • (A) 電動機啟動或停止
  • (B) 污水混濁度
  • (C) 轉速
  • (D) 警鈴

正確答案:AD

詳解:電動機啟停與警鈴只有ON/OFF,屬數位輸出;混濁度、轉速為類比量。

題號 12-42(複選) 單題頁

在工廠自動化控制通訊協定中,使用乙太網路(Ethernet)與Modbus,下列哪些正確?

  • (A) 於同一Ethernet網路系統上IP Address必須是唯一的
  • (B) 串列式通信上只有一個Modbus Master設備
  • (C) 串列式通信上不可以連上多台Modbus Slave設備
  • (D) Modbus Address是由通信規約內所制定的

正確答案:ABD

詳解:同一乙太網路IP位址須唯一;串列通信只有一個Master,Modbus位址由規約制定。

題號 12-43(複選) 單題頁

可程式控制器掃描一週的時間(scan time)為15ms,現有兩個輸入信號,其中一個輸入信號的動作時間為10ms,另一個是30ms,若依照下列輸入信號與掃描時間的關係圖所示,下列哪些正確?

第 12-43 題附圖
  • (A) A點輸入信號不能正確被PLC讀取
  • (B) A點輸入信號可以正確被PLC讀取
  • (C) B、C點輸入信號可以正確被PLC讀取
  • (D) B、C點輸入信號不能正確被PLC讀取

正確答案:AC

詳解:輸入信號須涵蓋一次掃描才被讀取;A點未跨過掃描點讀不到,B、C點可讀取。

變頻器運用

題號 13-1 單題頁

電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT的電壓比為3300/110V,CT之電流比為100/5A,該電度表實際量測值應乘以多少倍?

  • (A) 20
  • (B) 100
  • (C) 300
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:倍率=PT比×CT比=(3300/110)×(100/5)=30×20=600。

題號 13-2 單題頁

電源頻率若從60Hz變為50Hz時,阻抗不受影響之裝置為

  • (A) 日光燈
  • (B) 變壓器
  • (C) 電阻式電熱器
  • (D) 感應電動機

正確答案:C

詳解:電阻與頻率無關;其餘含電感,頻率改變則阻抗改變。

題號 13-3 單題頁

低壓變頻器外殼應採何種接地施工?

  • (A) 特種
  • (B) 第一種
  • (C) 第二種
  • (D) 第三種

正確答案:D

詳解:低壓設備外殼接地採第三種接地(對地電壓300V以下)。

題號 13-4 單題頁

三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再生電壓而造成變頻器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝

  • (A) 交流電抗器
  • (B) 電磁接觸器
  • (C) 煞車電阻器
  • (D) 雜訊濾波器

正確答案:C

詳解:減速時電動機回生能量使直流電壓升高,加煞車電阻器可消耗之。

題號 13-5 單題頁

為改善變頻器因連接交流電動機所產生的金屬噪音,通常需要

  • (A) 外加交流電抗器
  • (B) 在變頻器電源端加電磁接觸器
  • (C) 加煞車電阻器
  • (D) 降低變頻器內部電力元件切換的速度

正確答案:A

詳解:金屬噪音來自高頻切換,在輸出側外加交流電抗器可降低噪音。

題號 13-6 單題頁

V/f轉換器可將輸入電壓轉換為

  • (A) 電流
  • (B) 時間
  • (C) 頻率
  • (D) 電阻

正確答案:C

詳解:V/f轉換器把輸入電壓轉換為與之成比例的頻率。

題號 13-7 單題頁

當安培計用切換開關(AS)切至OFF時,其所連接的比流器(CT)二次側應該

  • (A) 全部開路
  • (B) 全部短路
  • (C) 部分開路
  • (D) 部分短路

正確答案:B

詳解:切換開關切至OFF時,CT二次側須短路,避免開路產生高電壓。

題號 13-8 單題頁

控制系統中,輸出信號與輸入信號之比率稱為

  • (A) 倍率函數
  • (B) 轉移函數
  • (C) 位移函數
  • (D) 負載函數

正確答案:B

詳解:輸出與輸入之比稱為轉移函數。

題號 13-9 單題頁

交流同步電動機在起動時,其主磁場繞組

  • (A) 應加交流電激磁
  • (B) 不可加直流電激磁且應短路
  • (C) 應開路
  • (D) 應降低電源電壓

正確答案:B

詳解:同步電動機起動時,磁場繞組不可加直流,須短路(經電阻)以免感應高壓。

題號 13-10 單題頁

單相蔽極式感應電動機係靠下列何種原理來旋轉?

  • (A) 移動磁場
  • (B) 旋轉磁場
  • (C) 推斥磁場
  • (D) 固定磁場

正確答案:A

詳解:蔽極式電動機靠磁場自主磁極向蔽極移動的移動磁場而旋轉。

題號 13-11 單題頁

電動機銘牌上所註明的電流係指

第 13-11 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 13-12 單題頁

三相5HP交流感應電動機,原接於頻率為50Hz之電源,若改接於60Hz,則其轉速將

  • (A) 減少百分之二○
  • (B) 增加百分之二○
  • (C) 轉速保持不變
  • (D) 無法起動

正確答案:B

詳解:同步轉速與頻率成正比,60/50=1.2倍,轉速約增加20%。

題號 13-13 單題頁

有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120安培,若採用Y-△降壓起動開關起動,起動電流約為多少安培?

  • (A) 120
  • (B) 100
  • (C) 40
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:Y-△起動電流為全壓起動的1/3,120/3=40A。

題號 13-14 單題頁

比流器(CT)的主要作用可

  • (A) 減少線路損失
  • (B) 增加線路壓降
  • (C) 擴大交流安培計測定範圍
  • (D) 改變線路功率因數

正確答案:C

詳解:比流器可降低電流,擴大交流安培計測量範圍。

題號 13-15 單題頁

貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5A之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 4
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:CT額定一次電流=150/匝數,50A需150/50=3匝。

題號 13-16 單題頁

絕緣電阻計可用來測量感應電動機的

  • (A) 輸出功率
  • (B) 滿載電流
  • (C) 絕緣電阻
  • (D) 運轉轉速

正確答案:C

詳解:絕緣電阻計用來測量絕緣電阻。

題號 13-17 單題頁

若交流電動機的轉速由變頻器來作控制,電動機轉速與變頻器輸出頻率的關係為下列何者?

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:A

詳解:N=120f/P,轉速與變頻器輸出頻率成正比。

題號 13-18(複選) 單題頁

在目前的節能設備中,變頻器(Inverter)為最直接之節能控制方法之一,下列哪些是其應用案例?

  • (A) 空調冷卻風扇
  • (B) 家電洗衣機
  • (C) 家電電熱器
  • (D) 抽排煙機

正確答案:ABD

詳解:變頻器可節省風扇、洗衣機及排煙機的電能;電熱器為電阻性負載,無節能效果。

題號 13-19(複選) 單題頁

下列哪些項目是變頻器與可程式控制器(PLC)連接後的控制應用案例?

  • (A) 恆壓式供水系統
  • (B) 電動機轉速控制
  • (C) 屋內採光窗簾控制
  • (D) 溫度調節控制

正確答案:AB

詳解:PLC配合變頻器可作恆壓供水與電動機轉速控制。

題號 13-20(複選) 單題頁

變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?

  • (A) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U-V-W)
  • (B) 可以直接使用電源線上的「無熔線開關」來啟動與停止電動機
  • (C) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電
  • (D) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」

正確答案:ACD

詳解:電源不可接U-V-W端子;機殼須接地;端子宜用絕緣套筒壓接;不可用無熔線開關啟停。

題號 13-21(複選) 單題頁

下列哪些項目是變頻器本身事故防止機能?

  • (A) 過電流保護
  • (B) 回生過電壓保護
  • (C) 電動機過熱保護
  • (D) 漏電或低電壓保護

正確答案:ABCD

詳解:變頻器具過電流、回生過電壓、電動機過熱及漏電低電壓等保護機能。

題號 13-22(複選) 單題頁

下列哪些項目是目前市售變頻器驅動控制方法之一?

  • (A) 電壓/頻率控制(V/F Control)技術
  • (B) 向量控制(Vector Control)技術
  • (C) 直接轉矩控制(Direct Torque Control,DTC)
  • (D) 無轉軸量測器控制(Sensorless Control)

正確答案:ABCD

詳解:V/F控制、向量控制、直接轉矩控制與無感測器控制皆為常見變頻器驅動方式。

題號 13-23(複選) 單題頁

下列哪些是一般變頻器故障的原因?

  • (A) 參數設置類故障
  • (B) 溫度過高
  • (C) 過電流故障
  • (D) 過電壓故障

正確答案:ABCD

詳解:參數設定錯誤、過熱、過電流與過電壓,皆為變頻器常見故障原因。

題號 13-24(複選) 單題頁

下列哪些不是變頻器日常維護保養與點檢項目?

  • (A) 絕緣電阻
  • (B) 冷卻系統
  • (C) 電動機極性
  • (D) 配線線徑大小與負載容量

正確答案:CD

詳解:日常點檢含絕緣電阻、冷卻系統;電動機極性與線徑負載容量屬施工設計項目。

題號 13-25(複選) 單題頁

下列哪些不是三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再生電壓而造成變頻器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝的裝置?

  • (A) 交流電抗器
  • (B) 電磁接觸器
  • (C) 煞車電阻器
  • (D) 雜訊濾波器

正確答案:ABD

詳解:只有煞車電阻器能消耗回生能量;電抗器、電磁接觸器、雜訊濾波器無此效果。

題號 13-26(複選) 單題頁

下列哪些是Modbus通訊協定,所採用的串列通訊方式?

  • (A) TCP/IP
  • (B) RTU
  • (C) ASCII
  • (D) ProfiBus

正確答案:BC

詳解:Modbus串列通訊採RTU與ASCII兩種模式;TCP/IP為乙太網路型式。

題號 13-27(複選) 單題頁

下列哪些是一般變頻器上的轉速控制?

  • (A) 直接從變頻器面板上的可變電阻調整
  • (B) 外接類比電壓或電流信號來調整
  • (C) 變頻器支援Modbus通訊,可利用上位控制器以通訊的方式改變變頻器轉速
  • (D) 可外接電磁接觸器直接控制主電路

正確答案:ABC

詳解:變頻器可用面板電位器、類比信號或Modbus通訊調速;接觸器僅控制開關。

開關及保護設備裝修

題號 14-1 單題頁

進屋線為單相三線式,計得之負載大於10千瓦或分路在六路以上者,其用戶總開關安培額定應不得低於多少安培?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:依規則,單相三線進屋線負載大於10kW或分路六路以上,總開關不得低於50A。

題號 14-2 單題頁

分路供應重責務型燈座之出線口時,每一出線口以多少伏安來計算?

  • (A) 180
  • (B) 300
  • (C) 500
  • (D) 600

正確答案:D

詳解:依規定,重責務型燈座每一出線口以600伏安計算。

題號 14-3 單題頁

啟斷容量為500MVA之12kV斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?

  • (A) 15
  • (B) 24
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:啟斷容量=√3×12kV×I,I=500/(√3×12)≈24kA。

題號 14-4 單題頁

高壓電氣設備如有活電部分露出者,其屬開放式裝置者,應裝於變電室內,或設置高度多少米以上之圍牆或圍籬加以隔離?

  • (A) 1.5
  • (B) 2.0
  • (C) 2.5
  • (D) 3.0

正確答案:C

詳解:開放式高壓設備須裝於變電室內,或設2.5米以上圍牆圍籬隔離。

題號 14-5 單題頁

過流接地電驛(LCO)之主要功能為

  • (A) 過載保護
  • (B) 低電壓保護
  • (C) 接地保護
  • (D) 過電壓保護

正確答案:C

詳解:過流接地電驛(LCO)用於偵測接地故障,作接地保護。

題號 14-6 單題頁

斷路器之IC值係表示

  • (A) 短路啟斷容量
  • (B) 跳脫容量
  • (C) 框架容量
  • (D) 積體電路

正確答案:A

詳解:斷路器的IC值表示短路啟斷容量。

題號 14-7 單題頁

裝於住宅處所20安培以下分路之斷路器及栓形熔線應屬下列何種保護特性?

  • (A) 高速
  • (B) 反時限
  • (C) 低速
  • (D) 定時限

正確答案:B

詳解:住宅20A以下分路之斷路器及栓形熔線屬反時限特性。

題號 14-8 單題頁

積熱型熔斷器及積熱電驛可作為電氣設備之何種事故之保護?

  • (A) 過載
  • (B) 短路
  • (C) 漏電
  • (D) 感電

正確答案:A

詳解:積熱型熔斷器及積熱電驛靠熱效應動作,作過載保護。

題號 14-9 單題頁

刀型開關其電壓在250伏特以下,額定電流在多少安培以上者,僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下啟斷電路?

  • (A) 100
  • (B) 150
  • (C) 200
  • (D) 400

正確答案:B

詳解:依規定,250V以下、150A以上之刀型開關僅作隔離開關,不得帶載啟斷。

題號 14-10 單題頁

一般低壓三相220V供電用戶,主保護器之額定電流75A,其用戶總開關選用過電流保護器之最低額定極限短路啟斷容量為多少kA?

  • (A) 5
  • (B) 7.5
  • (C) 10
  • (D) 15

正確答案:C

詳解:依規則,低壓三相220V用戶、主保護器75A,總開關最低額定極限啟斷容量為10kA。

題號 14-11 單題頁

過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,選擇下列何種方式較佳?

  • (A) 設定較高的始動電流,選用較大的時間標置
  • (B) 設定較低的始動電流,選用較大的時間標置
  • (C) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
  • (D) 設定較高的始動電流,選用較小的時間標置

正確答案:C

詳解:始動電流設定較低、時間標置較小,同樣電流下跳脫較快。

題號 14-12 單題頁

某比壓器(PT)之二次側線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為50V,此PT之負擔為多少VA?

  • (A) 10
  • (B) 100
  • (C) 250
  • (D) 1000

正確答案:C

詳解:負擔S=V²/Z=50²/10=250VA。

題號 14-13 單題頁

浴室之插座有裝設額定靈敏度電流多少毫安培以下,且動作時間0.1秒以下之漏電啟斷裝置,該插座分路得免裝設漏電斷路器?

  • (A) 6
  • (B) 12
  • (C) 15
  • (D) 30

正確答案:A

詳解:浴室插座分路裝有靈敏度6mA以下、0.1秒內動作之裝置者,可免另裝漏電斷路器。

題號 14-14 單題頁

漏電斷路器之額定電流容量,應不小於該電路之

  • (A) 漏電電流
  • (B) 負載電流
  • (C) 短路電流
  • (D) 靈敏度電流

正確答案:B

詳解:漏電斷路器之額定電流須不小於該電路負載電流。

題號 14-15 單題頁

變比器之二次線應採下列何種接地?

  • (A) 第一種
  • (B) 第二種
  • (C) 第三種
  • (D) 特種

正確答案:C

詳解:依規定,變比器(PT、CT)之二次線採第三種接地。

題號 14-16 單題頁

保護低壓進屋線之斷路器或熔線之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但額定值超過多少安培時,不得作高一級之選用?

  • (A) 600
  • (B) 800
  • (C) 1000
  • (D) 1200

正確答案:B

詳解:保護器標準額定不能配合導線時可選高一級,但額定超過800A不得選高一級。

題號 14-17 單題頁

刀型開關其電壓在600伏特以下,額定電流在多少安培以上者,僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下啟斷電路?

  • (A) 50
  • (B) 75
  • (C) 100
  • (D) 150

正確答案:B

詳解:依規定,600V以下、75A以上之刀型開關僅作隔離開關,不得帶載啟斷。

題號 14-18 單題頁

每一戶應設置用戶總開關,能同時啟斷進屋之各非接地導線,但用戶過電流保護裝置在多少具以下者,得免設置用戶總開關?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 6

正確答案:B

詳解:每戶應設用戶總開關,但過電流保護裝置在3具以下者得免設。

題號 14-19 單題頁

用戶總開關僅供電單相二線式分路二路者,其用戶總開關額定不得小於多少安培?

  • (A) 15
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 50

正確答案:C

詳解:單相二線式分路二路之用戶總開關額定不得小於30A。

題號 14-20 單題頁

以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用

  • (A) 高靈敏度高速型
  • (B) 高靈敏度延時型
  • (C) 中靈敏度延時型
  • (D) 低靈敏度延時型

正確答案:A

詳解:防感電用漏電斷路器應採高靈敏度(30mA以下)高速型。

題號 14-21 單題頁

高速型漏電斷路器在額定靈敏度電流之動作時間多少秒以內?

  • (A) 0.1
  • (B) 0.5
  • (C) 1
  • (D) 2

正確答案:A

詳解:高速型漏電斷路器在額定靈敏度電流下,動作時間須在0.1秒以內。

題號 14-22 單題頁

單相110V的日光燈分路,若採用單極模殼式斷路器保護,則正確配線方式為

  • (A) 選擇非接地導線經過模殼式斷路器
  • (B) 選擇被接地導線經過模殼式斷路器
  • (C) 選擇接地線經過模殼式斷路器
  • (D) 非接地導線、被接地導線或接地線任意選擇其中一條經過模殼式斷路器

正確答案:A

詳解:單極斷路器應裝在非接地導線上,被接地導線不得裝開關或保護器,以保安全。

題號 14-23 單題頁

通常在電熱水器或飲水機分路加裝漏電斷路器,是因為它具有下列何種主要功能?

  • (A) 檢出斷線故障,完成跳脫以隔離故障點
  • (B) 檢出短路故障,完成跳脫以隔離故障點
  • (C) 檢出過電流故障,完成跳脫以隔離故障點
  • (D) 檢出接地故障,完成跳脫以隔離故障點

正確答案:D

詳解:電熱水器、飲水機易漏電,漏電斷路器能檢出接地(漏電)故障並跳脫,防止感電。

題號 14-24(複選) 單題頁

幹線之分接導線長度不超過8米,導線之過電流保護有下列哪些情形得免裝於分接點?

  • (A) 分接導線之安培容量不低於幹線之1/4者
  • (B) 分接導線之安培容量不低於幹線之1/3者
  • (C) 妥加保護不易為外力所損傷者
  • (D) 分接導線終端所裝一具斷路器或一組熔線,其額定容量不超過該分接導線之安培容量

正確答案:BCD

詳解:分接導線不超過8米時,容量不低於幹線1/3、妥加保護,或終端保護器不超過導線容量者,得免裝於分接點。

題號 14-25(複選) 單題頁

熔絲鏈開關原則上不得裝用於下列哪些場所?

  • (A) 屋外電桿上
  • (B) 屋內
  • (C) 地下室
  • (D) 金屬封閉箱內

正確答案:BCD

詳解:熔絲鏈開關動作時會噴出電弧,不得用於屋內、地下室及金屬封閉箱內。

題號 14-26(複選) 單題頁

過電流保護裝置於屋內者,其位置除有特殊情形外,應裝於下列哪些處所?

  • (A) 容易接近之處
  • (B) 不容易接近之處
  • (C) 不暴露於可能為外物損傷之處
  • (D) 不與易燃物接近之處

正確答案:ACD

詳解:過電流保護裝置應裝於容易接近、不易受外物損傷、遠離易燃物之處。

題號 14-27(複選) 單題頁

下列哪些漏電斷路器之額定靈敏度電流屬於高靈敏度型?

  • (A) 15毫安
  • (B) 30毫安
  • (C) 50毫安
  • (D) 100毫安

正確答案:AB

詳解:高靈敏度型漏電斷路器之額定靈敏度電流在30毫安以下,故15、30毫安屬之。

題號 14-28(複選) 單題頁

下列哪些項目,斷路器應有耐久而明顯之標示?

  • (A) 額定電壓
  • (B) 額定電流
  • (C) 額定極限短路啟斷容量(Icu)
  • (D) 廠家名稱或其代號

正確答案:ABCD

詳解:斷路器應耐久清楚標示額定電壓、額定電流、額定極限短路啟斷容量及廠家名稱或代號。

題號 14-29(複選) 單題頁

接戶開關之接線端子應用下列哪些方法裝接?

  • (A) 採用焊錫焊接
  • (B) 採用有壓力之接頭
  • (C) 採用有壓力之夾子
  • (D) 採用其他安全方法

正確答案:BCD

詳解:接戶開關接線端子應用有壓力之接頭、夾子或其他安全方法,不得用錫焊。

題號 14-30(複選) 單題頁

下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?

  • (A) 建築或工程興建之臨時用電設備
  • (B) 公共場所之飲水機分路
  • (C) 住宅場所離廚房水槽超過1.8米以外之插座分路
  • (D) 商場之沈水式用電設備

正確答案:ABD

詳解:臨時用電設備、飲水機分路及沈水式設備易感電,須接地並裝漏電斷路器;超過1.8米之插座分路不在此列。

題號 14-31(複選) 單題頁

為防止感電事故裝置漏電斷路器,用電器具外殼施行接地,其接地電阻值符合規定,可採用下列哪些類別的漏電斷路器?

  • (A) 高靈敏度高速型
  • (B) 高靈敏度延時型
  • (C) 中靈敏度高速型
  • (D) 中靈敏度延時型

正確答案:AC

詳解:設備接地電阻合格時,可用高靈敏度高速型或中靈敏度高速型漏電斷路器。

題號 14-32(複選) 單題頁

下列哪些基本原理能加速滅弧?

  • (A) 拉長電弧
  • (B) 冷卻弧根
  • (C) 施壓力於弧極及弧道
  • (D) 氣體吹過弧道

正確答案:ABCD

詳解:拉長電弧、冷卻弧根、加壓力於弧道及吹氣流過弧道,均可加速滅弧。

題號 14-33(複選) 單題頁

下列哪些裝置不得作為導線之短路保護?

  • (A) 栓型熔線
  • (B) 筒型熔線
  • (C) 積熱型熔斷器
  • (D) 積熱電驛

正確答案:CD

詳解:積熱型熔斷器與積熱電驛有熱慣性,只能過載保護,不能作短路保護。

題號 14-34(複選) 單題頁

下列哪些是真空斷路器的優點?

  • (A) 消弧慢
  • (B) 維護簡單
  • (C) 壽命長
  • (D) 無油而無引起火災的危險

正確答案:BCD

詳解:真空斷路器滅弧快,維護簡單、壽命長,且無油,不會引起火災。

題號 14-35(複選) 單題頁

下列哪些項目是斷路器必須具備之額定?

  • (A) 額定電壓
  • (B) 額定電流
  • (C) 額定極限短路啟斷容量(Icu)
  • (D) 額定使用短路啟斷容量(Ics)

正確答案:ABCD

詳解:斷路器須具備額定電壓、額定電流、極限短路啟斷容量Icu與使用短路啟斷容量Ics。

電熱工程裝修

題號 15-1 單題頁

220V 2000W之電阻性電熱爐如改接於110V電源時,其消耗之功率為多少W?

  • (A) 100
  • (B) 500
  • (C) 1000
  • (D) 2000

正確答案:B

詳解:電阻不變,P∝V²,電壓減半則功率為2000÷4=500W。

題號 15-2 單題頁

工業用紅外線燈電熱設備之裝設分路,其對地電壓不得超過多少伏特為原則?

  • (A) 110
  • (B) 150
  • (C) 220
  • (D) 300

正確答案:B

詳解:依規定,工業用紅外線燈電熱設備分路對地電壓以不超過150伏特為原則。

題號 15-3 單題頁

個別電阻電銲機供電給自動點銲機者,其電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流百分之多少?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 70

正確答案:D

詳解:依規定,個別電阻電銲機供電給自動點銲機者,導線安培容量不得小於一次側額定電流70%。

題號 15-4 單題頁

工業用紅外線電熱燈具容量超過多少瓦特,不得採用螺旋型燈座?

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:C

詳解:依規定,紅外線電熱燈具容量超過300瓦,不得採用螺旋型燈座。

題號 15-5 單題頁

在一定電壓下,兩只400W之電阻性電熱器接成串接,每一個電熱器之消耗功率為多少W?

  • (A) 300
  • (B) 150
  • (C) 100
  • (D) 75

正確答案:C

詳解:各400W、電阻R=V²/400;串接後電流減半,各消耗P=V²/(4R)的1/4即100W。

題號 15-6 單題頁

每台電弧電銲機應有過電流保護裝置,其安培額定不得大於該電銲機一次側最大額定電流多少倍?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:B

詳解:依規定,電弧電銲機過電流保護安培額定不得大於一次側最大額定電流2倍。

題號 15-7 單題頁

工業用紅外線燈電熱設備之裝設,分路對地電壓超過150伏特,且在多少伏特以下時,燈具應不附裝以手操作之開關?

  • (A) 200
  • (B) 250
  • (C) 300
  • (D) 400

正確答案:C

詳解:紅外線燈設備分路對地電壓超過150V且在300V以下者,燈具不得附裝手操作開關。

題號 15-8 單題頁

工業用紅外線燈電熱設備之裝設,內部配線之接續應採用溫升在攝氏多少度以下之接續端子?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:B

詳解:依規定,紅外線燈電熱設備內部配線之接續,應用溫升40℃以下之接續端子。

題號 15-9 單題頁

工業用紅外線燈電熱設備之裝設,分路最大電流額定應在多少安培以下?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 40
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:依規定,工業用紅外線燈電熱設備分路最大電流額定應在50安培以下。

題號 15-10 單題頁

個別電阻電銲機供電給人工點銲機者,其電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流百分之多少?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 70

正確答案:C

詳解:依規定,個別電阻電銲機供電給人工點銲機者,導線安培容量不得小於一次側額定電流50%。

題號 15-11 單題頁

電熱器之電阻為100歐姆,通過5安培的電流,若使用1分鐘,該電熱器產生之熱量為多少卡?

  • (A) 21340
  • (B) 24000
  • (C) 25920
  • (D) 36000

正確答案:D

詳解:Q=0.24I²Rt=0.24×25×100×60=36000卡。

題號 15-12 單題頁

兩只完全相同之額定容量為220V、2000W之電阻性電熱器串接在220V電源時,其消耗之總功率為多少W?

  • (A) 1000
  • (B) 750
  • (C) 500
  • (D) 250

正確答案:A

詳解:每只R=220²/2000=24.2Ω,串接總電阻48.4Ω,P=220²/48.4=1000W。

題號 15-13 單題頁

工業用紅外線燈電熱設備之裝設,內部配線之導線應採用多少毫米以上石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣導線?

  • (A) 1.0
  • (B) 1.2
  • (C) 1.6
  • (D) 2.0

正確答案:C

詳解:依規定,紅外線燈電熱設備內部配線應採1.6毫米以上耐熱性絕緣導線。

題號 15-14 單題頁

有一電熱器之電阻為100Ω,若使用20分鐘,產生之熱量為30000焦耳,通過電熱器之電流為多少A?

  • (A) 0.25
  • (B) 0.5
  • (C) 2.5
  • (D) 5

正確答案:B

詳解:Q=I²Rt,30000=I²×100×1200,I²=0.25,I=0.5A。

題號 15-15 單題頁

在純電阻電路中,電壓與電流相位關係為何?

  • (A) 電壓落後電流90度
  • (B) 電壓落後電流45度
  • (C) 電壓超前電流90度
  • (D) 電壓與電流同相位

正確答案:D

詳解:純電阻電路中,電壓與電流同相位。

題號 15-16(複選) 單題頁

下列哪些單位換算正確?

  • (A) 1cal=4.2joule
  • (B) 1joule=0.24cal
  • (C) 1BTU=1055joule
  • (D) 1BTU=2520cal

正確答案:ABC

詳解:1cal≈4.2J,1J≈0.24cal,1BTU≈1055J;1BTU=252cal,非2520cal。

題號 15-17(複選) 單題頁

間接加熱煮飯用電鍋,其電壓為110 V,煮飯用加熱元件的功率為800 W,保溫用加熱元件的功率為40 W,下列哪些正確?

  • (A) 煮飯時電流約為3.6 A
  • (B) 保溫時電流約為0.36 A
  • (C) 煮飯用加熱元件的電阻值大於保溫用加熱元件的電阻值
  • (D) 煮飯用加熱元件的電阻值小於保溫用加熱元件的電阻值

正確答案:BD

詳解:I=P/V:煮飯7.3A、保溫0.36A;R=V²/P,功率大者電阻小,煮飯電阻較小。

題號 15-18(複選) 單題頁

假設電熱器效率為75%,使用600W的電熱器,在一大氣壓之下,將2公升的水由15℃加熱至沸點,需要多少時間?

  • (A) 1574.1秒
  • (B) 26.2分
  • (C) 6000秒
  • (D) 100分

正確答案:AB

詳解:Q=2000×85=170000cal≈71萬焦耳,÷(600W×0.75)≈1575秒≈26.2分。

題號 15-19(複選) 單題頁

電阻為330Ω之電熱器,接於110V電源上,浸入600g20℃之水中,盛水容器每秒散熱0.8cal,需加熱多久才能使水之溫度上升至100℃?

  • (A) 3288秒
  • (B) 6000秒
  • (C) 54.8分
  • (D) 100分

正確答案:BD

詳解:電熱器約8.8cal/s,扣除散熱0.8cal/s,需48000÷8=6000秒=100分。

題號 15-20(複選) 單題頁

如果太陽能照射於每平方毫米面積每分鐘之熱量是1.8卡(1卡=4.2焦耳),照射於面積1平方米的熱能是多少千瓦,下列哪些結果錯誤?

  • (A) 4.2
  • (B) 2.33
  • (C) 1.8
  • (D) 1.26

正確答案:ABC

詳解:依官方答案,數值依每平方公分換算約1.26kW,題目寫平方毫米,換算有疑義。

題號 15-21(複選) 單題頁

下列敘述哪些正確?

  • (A) 1卡是使1克的水升高1℃所需的熱量
  • (B) 1BTU是使1磅的水升高1℉所需的熱量
  • (C) 比熱是指物體上升1℃所需的之熱量
  • (D) 1焦耳是使1公升的水上升0.24×10 - 3 ℃的熱量

正確答案:ABD

詳解:1卡使1克水升1℃,1BTU使1磅水升1℉;比熱是單位質量升1℃之熱量。

接地工程裝修

題號 16-1 單題頁

第一種接地之接地電阻應保持在多少Ω以下?

  • (A) 25
  • (B) 50
  • (C) 75
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:依用戶用電設備裝置規則,第一種接地電阻應保持在25Ω以下。

題號 16-2 單題頁

高壓電動機外殼之接地屬

  • (A) 設備與系統共同接地
  • (B) 設備接地
  • (C) 高壓電源系統接地
  • (D) 內線系統接地

正確答案:B

詳解:高壓電動機外殼接地屬設備接地,防止絕緣劣化時外殼帶電。

題號 16-3 單題頁

12kV/120V比壓器二次側引線接地屬何種接地?

  • (A) 特種
  • (B) 第一種
  • (C) 第二種
  • (D) 第三種

正確答案:D

詳解:依規則,比壓器二次側屬低壓側,接地採第三種接地。

題號 16-4 單題頁

單相三線用戶,接戶線為30平方毫米時,其內線系統單獨接地,銅接地導線應採用多少平方毫米?

  • (A) 8
  • (B) 5.5
  • (C) 3.5
  • (D) 2.0

正確答案:A

詳解:依規則表,接戶線30mm²之單獨接地,銅接地導線採8mm²。

題號 16-5 單題頁

電源系統若經接地後,其對地電壓超過多少伏特者不得接地?

  • (A) 110
  • (B) 150
  • (C) 208
  • (D) 300

正確答案:D

詳解:依規定,電源系統經接地後對地電壓超過300V者不得接地。

題號 16-6 單題頁

鋼板接地電極,其厚度應在6.4毫米以上,且任一面與土壤接觸之總面積不得小於多少平方米?

  • (A) 0.186
  • (B) 0.286
  • (C) 0.386
  • (D) 0.486

正確答案:A

詳解:鋼板接地電極厚度6.4mm以上,任一面與土壤接觸面積不得小於0.186平方米。

題號 16-7 單題頁

埋設棒狀或管狀接地電極者,與土壤接觸長度應為2.4米以上,並垂直釘設於施工地面下多少米以上?

  • (A) 0.3
  • (B) 0.6
  • (C) 1
  • (D) 1.5

正確答案:C

詳解:依規定,棒管狀接地電極須垂直釘設於施工地面下1米以上。

題號 16-8 單題頁

特種接地及第二種接地裝設於人員可輕易觸及之場所者,自地面下0.6米起至地面上多少米範圍,應以絕緣管或板掩蔽?

  • (A) 3
  • (B) 2.5
  • (C) 2
  • (D) 1.8

正確答案:D

詳解:特種及第二種接地,在人員易觸及處,自地面下0.6米至地面上1.8米應加絕緣管掩蔽。

題號 16-9 單題頁

高壓系統及電路之用電設備接地,其設備接地導線非屬整體電纜組合之一部分者,線徑不得小於多少平方毫米?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8.0
  • (D) 14

正確答案:D

詳解:依規定,高壓用電設備接地線不屬電纜一部分者,線徑不得小於14平方毫米。

題號 16-10 單題頁

接地電極採用兩管或兩板以上時,為求有效降低接地電阻,管或板之距離不得小於多少米?

  • (A) 1.8
  • (B) 1.5
  • (C) 1.2
  • (D) 1

正確答案:A

詳解:兩管或兩板以上之接地電極,間距不得小於1.8米,以降低接地電阻。

題號 16-11 單題頁

非接地系統之高壓用電設備接地應使用多少平方毫米以上之絕緣線?

  • (A) 38
  • (B) 22
  • (C) 8
  • (D) 5.5

正確答案:D

詳解:依規定,非接地系統之高壓用電設備接地,應用5.5平方毫米以上絕緣線。

題號 16-12 單題頁

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或標置在100A時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方毫米?

  • (A) 14
  • (B) 8
  • (C) 5.5
  • (D) 3.5

正確答案:B

詳解:依規則表,過電流保護器額定100A之單獨接地銅導線最小為8平方毫米。

題號 16-13 單題頁

低壓配電系統之金屬導線管及其連接之金屬箱應採用何種接地?

  • (A) 第三種
  • (B) 第二種
  • (C) 第一種
  • (D) 特種

正確答案:A

詳解:低壓金屬導線管及其金屬箱體屬用電設備接地,採第三種接地。

題號 16-14 單題頁

多少平方毫米以上絕緣被覆線於接地線系統施工時,在露出部分之絕緣或被覆上以綠色膠帶做為永久識別時,可做為接地線?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8.0
  • (D) 14

正確答案:D

詳解:依規定,14平方毫米以上絕緣線露出部分以綠色膠帶永久識別者可作接地線。

題號 16-15 單題頁

特種及第二種接地裝設於人員可輕易觸及之場所時,自地面下0.6米起至地面上多少米範圍,應以絕緣管或板掩蔽?

  • (A) 1.5
  • (B) 1.8
  • (C) 2
  • (D) 2.5

正確答案:B

詳解:依規定,特種及第二種接地位於人易觸及處,自地下0.6米至地上1.8米以絕緣管或板掩蔽。

題號 16-16 單題頁

以接地銅棒作接地電極時,其直徑不得小於多少毫米,且長度不得短於2.4米?

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 20
  • (D) 25

正確答案:B

詳解:依規定,接地銅棒直徑不得小於15毫米,長度不得短於2.4米。

題號 16-17 單題頁

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或標置在150A時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方毫米?

  • (A) 14
  • (B) 8
  • (C) 5.5
  • (D) 3.5

正確答案:A

詳解:依規則表,過電流保護器額定150A之單獨接地銅導線最小為14平方毫米。

題號 16-18 單題頁

非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω以下?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:B

詳解:依規定,非接地系統之高壓用電設備接地,接地電阻應在25Ω以下。

題號 16-19 單題頁

被接地導線之絕緣皮應選用何種顏色來識別?

  • (A) 綠
  • (B) 紅
  • (C) 黑
  • (D) 白

正確答案:D

詳解:依規定,被接地導線(中性線)之絕緣皮以白色或灰色識別。

題號 16-20 單題頁

電動機外殼接地的目的是在防止

  • (A) 過載
  • (B) 感電
  • (C) 馬達發生過熱
  • (D) 電壓閃爍

正確答案:B

詳解:外殼接地使漏電時電流導入大地,目的在防止人員感電。

題號 16-21 單題頁

採60平方公厘接戶線供電之用戶,其內線系統單獨接地或與設備共同接地之銅接地導線應採用多少平方毫米以上之銅導線?

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 14
  • (D) 22

正確答案:D

詳解:依規則表,接戶線60mm²之單獨接地銅導線應採22平方毫米以上。

題號 16-22 單題頁

屋外供電線路交流多重接地系統,各接地線之電流容量應為其所引接導線電流容量之多少以上?

  • (A) 二分之一
  • (B) 三分之一
  • (C) 四分之一
  • (D) 五分之一

正確答案:D

詳解:依規定,多重接地系統各接地線之電流容量應為所引接導線之五分之一以上。

題號 16-23 單題頁

「輸配電設備裝置規則」規定多重接地系統之中性導體(線)應具有足夠之線徑及安培容量以滿足其責務,除各接戶設施之接地點不計外,使設置電極或既設電極於整條線路上每1.6公里合計至少有多少個接地點?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:依規定,多重接地系統中性導體於線路上每1.6公里合計至少有4個接地點。

題號 16-25 單題頁

有一高壓感應電動機,接於3.3kV非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

  • (A) 第一種
  • (B) 第二種
  • (C) 第三種
  • (D) 特種

正確答案:A

詳解:依規定,3.3kV非接地系統之高壓用電設備外殼採第一種接地。

題號 16-26 單題頁

3ψ4W 11.4kV多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地之接地電阻應在多少歐姆以下?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:依規定,3ψ4W多重接地系統低壓電源接地採特種接地,接地電阻10Ω以下。

題號 16-27 單題頁

配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地稱為

  • (A) 低壓電源系統接地
  • (B) 設備接地
  • (C) 內線系統接地
  • (D) 設備與系統共同接地

正確答案:A

詳解:配電變壓器二次側低壓線或中性線的接地稱為低壓電源系統接地。

題號 16-28 單題頁

三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採用何種接地?

  • (A) 特種
  • (B) 第一種
  • (C) 第二種
  • (D) 第三種

正確答案:A

詳解:依規定,三相四線多重接地系統用戶變壓器低壓電源系統接地採特種接地。

題號 16-29 單題頁

用戶用電設備裝置規則之特種接地,其接地電阻應保持在多少Ω以下?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:依規則,特種接地電阻應保持在10Ω以下。

題號 16-30 單題頁

特種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除依規定加以掩蔽外,其接地電極導線應與金屬物體絕緣,且接地電極埋設位置應距離金屬物體多少米以上?

  • (A) 0.5
  • (B) 0.8
  • (C) 1
  • (D) 1.8

正確答案:C

詳解:特種接地沿金屬物設施時,接地電極應距離金屬物體1米以上,以免電位傳導。

題號 16-31 單題頁

停電工作掛接地線時應

  • (A) 手戴棉紗手套
  • (B) 手戴絕緣手套
  • (C) 手戴任何材質手套均可
  • (D) 不得戴手套

正確答案:B

詳解:停電工作掛接地線時應戴絕緣手套,以防殘餘電壓或誤送電。

題號 16-32 單題頁

第三種接地對地電壓151V至300V,其接地電阻應在多少Ω以下?

  • (A) 100
  • (B) 50
  • (C) 25
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:第三種接地對地電壓151至300V者,接地電阻應在50Ω以下。

題號 16-33 單題頁

第三種接地對地電壓301V以上,其接地電阻應在多少Ω以下?

  • (A) 100
  • (B) 50
  • (C) 25
  • (D) 10

正確答案:D

詳解:第三種接地對地電壓301V以上者,接地電阻應在10Ω以下。

題號 16-34 單題頁

用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地者,稱為

  • (A) 設備接地
  • (B) 內線系統接地
  • (C) 低壓電源系統接地
  • (D) 設備與系統共用接地

正確答案:B

詳解:用戶用電線路中被接地導線的再行接地,稱為內線系統接地。

題號 16-35 單題頁

變比器二次側接地應選用多少平方毫米以上絕緣導線?

  • (A) 3.5
  • (B) 5.5
  • (C) 8
  • (D) 22

正確答案:A

詳解:依規定,變比器二次側接地應用3.5平方毫米以上絕緣導線。

題號 16-36 單題頁

內線系統接地屬何種接地?

  • (A) 特種
  • (B) 第一種
  • (C) 第二種
  • (D) 第三種

正確答案:D

詳解:內線系統接地(中性線接地)屬第三種接地。

題號 16-37 單題頁

內線系統接地與設備接地共用一條接地電極導線或同一接地電極,稱為

  • (A) 設備接地
  • (B) 內線系統接地
  • (C) 低壓電源系統接地
  • (D) 設備與系統共用接地

正確答案:D

詳解:內線系統接地與設備接地共用接地導線或電極,稱設備與系統共用接地。

題號 16-38(複選) 單題頁

接地方式有下列哪些?

  • (A) 設備接地
  • (B) 內線系統接地
  • (C) 低壓電源系統接地
  • (D) 設備與系統共同接地

正確答案:ABCD

詳解:接地方式分設備接地、內線系統接地、低壓電源系統接地及設備與系統共同接地四種。

題號 16-39(複選) 單題頁

接地種類有下列哪些?

  • (A) 特種接地
  • (B) 第一種接地
  • (C) 第二種接地
  • (D) 第三種接地

正確答案:ABCD

詳解:接地種類分特種、第一種、第二種與第三種接地四類。

題號 16-40(複選) 單題頁

下列哪些處所之接地屬第三種接地?

  • (A) 低壓用電設備接地
  • (B) 內線系統接地
  • (C) 變比器二次線接地
  • (D) 高壓用電設備接地

正確答案:ABC

詳解:低壓用電設備、內線系統與變比器二次線接地屬第三種;高壓設備屬第一種。

題號 16-41(複選) 單題頁

被接地導線之絕緣皮應使用下列哪些顏色以資識別?

  • (A) 綠色
  • (B) 白色
  • (C) 灰色
  • (D) 綠色加一條以上黃色條紋者

正確答案:BC

詳解:被接地導線(中性線)絕緣皮應用白色或灰色;綠色系列是接地線用。

題號 16-42(複選) 單題頁

個別被覆或絕緣之接地線,其外觀應為下列哪些顏色以資識別?

  • (A) 綠色
  • (B) 白色
  • (C) 灰色
  • (D) 綠色加一條以上之黃色條紋者

正確答案:AD

詳解:個別被覆之接地線,外觀應為綠色,或綠色加一條以上黃色條紋。

題號 16-43(複選) 單題頁

50伏特以上、低於600伏特之交流電源系統,下列何者得免接地?

  • (A) 電容器
  • (B) 專用於供電給熔解用途之工業電爐
  • (C) 存在可燃性粉塵之危險場所運轉之電動起重機
  • (D) 電熱裝置

正確答案:BC

詳解:專供熔解用電爐,及危險場所運轉之電動起重機,依規定得免接地。

題號 16-44(複選) 單題頁

下列哪些低壓電源系統除另有規定外應加以接地?

  • (A) 3ψ4W 380/220V
  • (B) 3ψ3W 380V
  • (C) 3ψ4W 440/254V
  • (D) 3ψ3W 440V

正確答案:AC

詳解:3ψ4W 380/220V、440/254V對地電壓在300V以下,應接地;三線式無中性線者不接地。

題號 16-45(複選) 單題頁

下列哪些低壓用電器具應加接地?

  • (A) 低壓電動機之外殼
  • (B) 電纜之金屬被覆
  • (C) 金屬導線管及其連接之金屬封閉箱體
  • (D) X光設備及其鄰近金屬部分

正確答案:ABCD

詳解:低壓電動機外殼、電纜金屬被覆、金屬導線管箱體及X光設備金屬部分,皆須接地。

題號 16-46(複選) 單題頁

棒狀及管狀電極,長度不得小於2.4米,另應符合下列哪些規定?

  • (A) 鋼心包銅之棒狀接地電極直徑不得小於15毫米
  • (B) 鋼心包銅之棒狀接地電極直徑不得小於19毫米
  • (C) 管狀接地電極之外徑不得小於15毫米
  • (D) 管狀接地電極之外徑不得小於19毫米

正確答案:AD

詳解:鋼心包銅棒狀電極直徑不小於15毫米,管狀電極外徑不小於19毫米。

題號 16-47(複選) 單題頁

下列哪些項目是工業配電系統中性點接地之優點?

  • (A) 降低暫態過電壓
  • (B) 改善雷擊保護
  • (C) 容易檢出故障
  • (D) 降低線路及設備絕緣等級

正確答案:ABCD

詳解:中性點接地可降低暫態過電壓、改善雷擊保護、易檢出故障並降低絕緣等級。

題號 16-48(複選) 單題頁

下列哪些項目和接地銅棒之接地電阻有關?

  • (A) 大地的電阻係數
  • (B) 接地銅棒直徑
  • (C) 接地銅棒長度
  • (D) 接地銅棒的導電率

正確答案:ABC

詳解:接地電阻與大地電阻係數及銅棒直徑、長度有關,與導電率較無關。

特別低壓工程裝置

題號 17-1 單題頁

特別低壓設施係指電壓在多少伏特以下,並使用隔離變壓器者?

  • (A) 600
  • (B) 300
  • (C) 150
  • (D) 30

正確答案:D

詳解:特別低壓設施指電壓在30伏特以下並使用隔離變壓器者。

題號 17-2 單題頁

特別低壓線路與其他用電線路、水管、煤氣管等應距離多少毫米以上?

  • (A) 150
  • (B) 300
  • (C) 500
  • (D) 600

正確答案:A

詳解:特別低壓線路與其他用電線路、水管、煤氣管等應距離150毫米以上。

題號 17-3 單題頁

供給特別低壓的隔離變壓器,應以最大電流多少安培以下之分路供電?

  • (A) 20
  • (B) 30
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:A

詳解:供特別低壓之隔離變壓器,應以最大電流20安培以下之分路供電。

題號 17-4 單題頁

在麻醉區域中,經常與人體碰觸或有暴露帶電部分之特別低壓設備,其運轉電壓應該在多少伏特以下?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:麻醉區域經常接觸人體之特別低壓設備,運轉電壓應在10伏特以下。

題號 17-5 單題頁

特別低壓設施之電路裝設,其暴露二次側導線線徑不得小於多少平方毫米?

  • (A) 0.8
  • (B) 1.0
  • (C) 1.2
  • (D) 1.6

正確答案:B

詳解:特別低壓設施暴露二次側導線線徑不得小於1.0平方毫米。

題號 17-6 單題頁

特別低壓設施之變壓器,其二次側電壓應在多少伏特以下?

  • (A) 30
  • (B) 150
  • (C) 250
  • (D) 300

正確答案:A

詳解:特別低壓設施之變壓器二次側電壓應在30伏特以下。

題號 17-7 單題頁

特別低壓設施之變壓器,其一次側電壓應在多少伏特以下?

  • (A) 250
  • (B) 300
  • (C) 380
  • (D) 440

正確答案:A

詳解:特別低壓設施之變壓器一次側電壓應在250伏特以下。

題號 17-8 單題頁

特別低壓設施之分路,其二次側電路應如何?

  • (A) 不得接地
  • (B) 接地電阻10 Ω以下
  • (C) 接地電阻50Ω以下
  • (D) 接地電阻100Ω以下

正確答案:A

詳解:特別低壓設施之二次側電路不得接地,以隔離保護。

題號 17-9 單題頁

特別低壓設施裝置二具以上隔離變壓器同時使用,其二次側應如何處理?

  • (A) 得串聯連接
  • (B) 不得串聯連接
  • (C) 得並聯連接
  • (D) 不得並聯連接

正確答案:D

詳解:二具以上隔離變壓器同時使用時,二次側不得並聯,以免環流及電壓不平衡。

題號 17-10 單題頁

三個電阻並聯,其電阻值分別為3Ω、6Ω、9Ω,已知流經9Ω電阻的電流為2A,則流經3Ω電阻的電流為多少A?

  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 6
  • (D) 8

正確答案:C

詳解:9Ω×2A=18V,並聯電壓相同,3Ω電阻電流=18/3=6A。

題號 17-11 單題頁

R1與R2兩電阻並聯,已知流過兩電阻之電流分別為I R 1=6A,IR 2=2A,且R1=5Ω,則R2消耗功率為多少W?

  • (A) 120
  • (B) 100
  • (C) 80
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:V=6×5=30V,R2消耗P=VI=30×2=60W。

題號 17-12 單題頁

在一電路中,有5A電流流過一個4Ω電阻,其電阻消耗的電功率為多少W?

  • (A) 20
  • (B) 60
  • (C) 80
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:P=I²R=5²×4=100W。

題號 17-13 單題頁

有三個電阻並聯,其電阻值分別為20Ω、10Ω、5Ω,如果流經5Ω電阻的電流為4A,則此電路總電流為多少A?

  • (A) 9
  • (B) 7
  • (C) 5
  • (D) 3

正確答案:B

詳解:V=4×5=20V;I=20/20+20/10+4=1+2+4=7A。

題號 17-14 單題頁

在RLC串聯電路中,已知R=8Ω、XL=8Ω、XC=2Ω,則此電路總阻抗為多少Ω?

  • (A) 2
  • (B) 10
  • (C) 16
  • (D) 18

正確答案:B

詳解:Z=√[R²+(XL-XC)²]=√(8²+6²)=10Ω。

題號 17-15 單題頁

如下圖所示之電路,若為6V,則8Ω電阻所消耗之功率為多少W?

第 17-15 題附圖
  • (A) 2
  • (B) 4
  • (C) 8
  • (D) 12

正確答案:A

詳解:串聯,I=6V/12Ω=0.5A,8Ω之P=I²R=0.25×8=2W。

題號 17-16 單題頁

如下圖所示之電路,若R1為16Ω、R2為8Ω,電阻R1所消耗之功率為64W,則電壓E為多少V?

第 17-16 題附圖
  • (A) 8
  • (B) 16
  • (C) 32
  • (D) 48

正確答案:D

詳解:P=I²R,I²=64/16,I=2A;E=I(R1+R2)=2×24=48V。

題號 17-17 單題頁

有關平衡三相電壓之敘述,下列何者正確?

  • (A) 三相電壓的大小均相同
  • (B) 三相電壓的相位角均相同
  • (C) 三相電壓的波形可以不相同
  • (D) 三相電壓的瞬時值總和可以不為零

正確答案:A

詳解:平衡三相電壓大小相同、波形相同,相位各差120度,瞬時值總和為零。

題號 17-18 單題頁

有兩個電阻R1與R2並聯後,接於一電源,已知R 1之消耗功率為400W,R2之消耗功率為200W,已知R 1=80Ω,則R2為多少Ω?

  • (A) 320
  • (B) 160
  • (C) 60
  • (D) 40

正確答案:B

詳解:並聯電壓相同,P=V²/R,R2=R1×P1/P2=80×400/200=160Ω。

題號 17-19 單題頁

將三個電阻R 1=2Ω,R2=3Ω,R3=5Ω串聯後,接於20V之直流電源,R2所消耗之功率為多少W?

  • (A) 2
  • (B) 3
  • (C) 12
  • (D) 24

正確答案:C

詳解:I=20/(2+3+5)=2A,R2之P=I²R=4×3=12W。

題號 17-20 單題頁

一個5Ω之電阻器,若通過電流由10A升高至50A,功率變為原本多少倍?

  • (A) 10
  • (B) 25
  • (C) 100
  • (D) 250

正確答案:B

詳解:P=I²R,電流變5倍,功率變5²=25倍。

題號 17-21 單題頁

在RLC串聯電路中,電阻為5Ω,電感抗為5Ω及電容抗為10Ω,此電路之總阻抗為多少Ω?( )。

第 17-21 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 17-22 單題頁

有一電器自100V之單相交流電源,取用770W之實功率,若其功率因數為0.7落後,電源電流為多少A?

  • (A) 7
  • (B) 10
  • (C) 11
  • (D) 20

正確答案:C

詳解:P=VIcosθ,I=770/(100×0.7)=11A。

題號 17-23 單題頁

交流電的頻率為50Hz,其角頻率約為多少弳度/秒?

  • (A) 50
  • (B) 60
  • (C) 314
  • (D) 377

正確答案:C

詳解:ω=2πf=2×3.14×50≈314弳度/秒。

題號 17-24 單題頁

在純電感電路中,電壓與電流相位關係為何?

  • (A) 電壓落後電流90度
  • (B) 電壓落後電流45度
  • (C) 電壓超前電流90度
  • (D) 電壓與電流同相位

正確答案:C

詳解:純電感電路中,電壓超前電流90度。

題號 17-25(複選) 單題頁

有關特別低壓設施隔離變壓器曝露之二次側配線,下列哪些正確?

  • (A) 應使用絕緣導線
  • (B) 線徑不得小於0.8平方毫米
  • (C) 長度不受3米以下之限制
  • (D) 裝設距地面2.1米以上之處

正確答案:ACD

詳解:隔離變壓器曝露之二次側配線應用絕緣導線,距地2.1米以上,長度可不受3米限制。

題號 17-26(複選) 單題頁

在特別低壓線路中,有關隔離變壓器下列哪些正確?

  • (A) 一次側端子應附加防護設備,使人不易觸及
  • (B) 一次側非接地導線應裝置過電流保護裝置
  • (C) 二具以上之隔離變壓器同時使用者,其二次側應串聯連接
  • (D) 二具以上之隔離變壓器同時使用者,其二次側得並聯連接

正確答案:AB

詳解:一次側端子須防護,並裝過電流保護;二次側不得串聯或並聯。

題號 17-27(複選) 單題頁

特別低壓設施在易受外物損傷之處設施線路時,不得按下列哪些裝置法施工?

  • (A) 電纜架
  • (B) 架空線路
  • (C) 非金屬導線管
  • (D) 金屬導線管

正確答案:AB

詳解:易受外物損傷處不得用電纜架或架空線路,應用導線管保護。

題號 17-28(複選) 單題頁

下列哪些項目應註明於特別低壓設施隔離變壓器之銘牌上?

  • (A) 一次電壓
  • (B) 二次電壓
  • (C) 一次短路電流
  • (D) 二次短路電流

正確答案:ABD

詳解:隔離變壓器銘牌須註明一次電壓、二次電壓及二次短路電流。

題號 17-29(複選) 單題頁

有關電之敘述,下列哪些正確?

  • (A) 使電荷移動而做功之動力稱為電動勢
  • (B) 導體中電子流動的方向就是傳統之電流的反方向
  • (C) 1度電相當於1千瓦之電功率
  • (D) 同性電荷相斥、異性電荷相吸

正確答案:ABD

詳解:電動勢使電荷移動而做功;電子流動與傳統電流方向相反;1度電是1千瓦小時之電能,非功率。

題號 17-30(複選) 單題頁

有關理想狀況下平衡三相電壓,下列哪些正確?

  • (A) 三相電壓的相位角均同相
  • (B) 三相電壓的瞬時值總和為零
  • (C) 三相電壓的大小均相同
  • (D) 三相電壓的波形可以不相同

正確答案:BC

詳解:理想平衡三相電壓大小與波形相同,相位互差120度,瞬時值總和為零。

落實工作安全

題號 18-1 單題頁

桿上作業時,地面工作人員須保持離桿有多少米遠的距離?

  • (A) 1
  • (B) 1.5
  • (C) 2
  • (D) 3

正確答案:D

詳解:桿上作業時,為防止物品墜落傷人,地面人員須離桿3米以上。

題號 18-2 單題頁

活線作業時常用來掩蔽線路懸垂礙子之工具是

  • (A) 線管
  • (B) 礙子套
  • (C) 橡皮毯
  • (D) 跳線管

正確答案:C

詳解:活線作業常用橡皮毯掩蔽線路懸垂礙子,防止觸及帶電部分。

題號 18-3 單題頁

下肢受傷流血者急救時,為預防休克須使傷者平躺,並將下列何部位抬高20~30公分?

  • (A) 頭部
  • (B) 胸部
  • (C) 下肢
  • (D) 手肘

正確答案:C

詳解:下肢受傷流血者平躺並抬高下肢20~30公分,可促進血液回流,預防休克。

題號 18-4 單題頁

進入人孔內作業應先通風測氣,其中硫化氫濃度不得超過多少ppm?

  • (A) 10
  • (B) 18
  • (C) 30
  • (D) 35

正確答案:A

詳解:進入人孔作業,硫化氫濃度不得超過10ppm。

題號 18-5 單題頁

燙傷急救五步驟之順序是

  • (A) 沖、脫、泡、蓋、送
  • (B) 脫、沖、泡、蓋、送
  • (C) 沖、泡、脫、蓋、送
  • (D) 脫、泡、沖、蓋、送

正確答案:A

詳解:燙傷急救五步驟為沖、脫、泡、蓋、送。

題號 18-6 單題頁

一般的急救原則,對於頭部受傷者,要使其

  • (A) 平躺
  • (B) 側臥
  • (C) 下肢抬高
  • (D) 頭部抬高

正確答案:D

詳解:頭部受傷者應使頭部抬高,以減輕腦部充血。

題號 18-7 單題頁

一般的急救原則,對於下肢受傷者,要使其

  • (A) 平躺
  • (B) 側臥
  • (C) 下肢抬高
  • (D) 頭部抬高

正確答案:C

詳解:下肢受傷者應抬高下肢,以減少出血並促進血液回流。

題號 18-8 單題頁

依工業安全衛生標示設置準則,禁止標示之圖形係採用

  • (A) 三角形
  • (B) 圓形
  • (C) 正方形
  • (D) 長方形

正確答案:B

詳解:依工業安全衛生標示設置準則,禁止標示採圓形。

題號 18-9 單題頁

依工業安全衛生標示設置準則,尖端向上之正三角形係表示

  • (A) 注意標示
  • (B) 禁止標示
  • (C) 警告標示
  • (D) 一般說明標示

正確答案:C

詳解:依工業安全衛生標示設置準則,尖端向上之正三角形為警告標示。

題號 18-10 單題頁

利用止血帶止血時,須每隔多少分鐘緩解一次,以便血液循環周流患肢?

  • (A) 15
  • (B) 30
  • (C) 45
  • (D) 60

正確答案:A

詳解:止血帶須每隔約15分鐘緩解一次,使血液循環至患肢,以免組織壞死。

題號 18-11 單題頁

工作中接近高壓活線,應保持多少公分之最小接近界限距離,否則應妥加掩蔽?

  • (A) 30
  • (B) 40
  • (C) 50
  • (D) 60

正確答案:D

詳解:接近高壓活線應保持最小接近距離60公分,否則須妥加掩蔽。

題號 18-12 單題頁

從事活線作業時,應同時佩戴橡皮手套、棉手套與皮護套,由裡面算起第一層應佩戴

  • (A) 橡皮手套
  • (B) 棉手套
  • (C) 皮護套
  • (D) 任一皆可

正確答案:B

詳解:活線作業戴三層手套,由內而外為棉手套、橡皮手套、皮護套。

題號 18-13 單題頁

心肺復甦術(C.P.R.)口訣「叫、叫、C、A、B、D」,其中A係代表

  • (A) 保持呼吸道通暢
  • (B) 恢復呼吸功能
  • (C) 恢復循環功能
  • (D) 趕緊送醫

正確答案:A

詳解:CPR口訣中A(Airway)代表保持呼吸道通暢。

題號 18-14 單題頁

心肺復甦術(C.P.R.)口訣「叫、叫、C、A、B、D」,其中C係代表

  • (A) 保持呼吸道通暢
  • (B) 恢復呼吸功能
  • (C) 恢復循環功能
  • (D) 使其充分休息

正確答案:C

詳解:CPR口訣中C(Circulation)代表恢復循環功能,即胸部按壓。

題號 18-15 單題頁

以心臟按摩法施救感電患者,每分鐘按壓多少次最適宜?

  • (A) 30~50
  • (B) 50~70
  • (C) 70~90
  • (D) 100~120

正確答案:D

詳解:心臟按摩(胸外按壓)每分鐘宜100~120次。

題號 18-16 單題頁

對成年人患者施作心臟按摩法急救時,應將胸骨向下按壓多少公分最適宜?

  • (A) 3
  • (B) 4
  • (C) 5
  • (D) 7

正確答案:C

詳解:成人施行胸外按壓,胸骨宜下壓約5公分。

題號 18-17 單題頁

在桿上施行人工呼吸急救,每一分鐘約可進行多少次?

  • (A) 10
  • (B) 20
  • (C) 30
  • (D) 40

正確答案:A

詳解:桿上人工呼吸約每分鐘10次,即每5~6秒吹氣一次。

題號 18-18 單題頁

登桿時,腳踏釘每步之距離以多少公分最適宜?

  • (A) 25
  • (B) 45
  • (C) 65
  • (D) 85

正確答案:B

詳解:登桿時腳踏釘每步距離以45公分最適宜。

題號 18-19 單題頁

實施11.4kV高壓線路活線礙子注水清掃時,噴嘴與活線帶電部分之距離須保持多少公分以上?

  • (A) 10
  • (B) 30
  • (C) 50
  • (D) 100

正確答案:D

詳解:11.4kV活線礙子注水清掃時,噴嘴與帶電部分須保持100公分以上。

題號 18-20 單題頁

高壓桿上停電工作所掛接之接地線線徑應使用多少平方毫米以上的絞線?

  • (A) 5.5
  • (B) 8
  • (C) 14
  • (D) 22

正確答案:D

詳解:高壓桿上停電工作掛接之接地線應使用22平方毫米以上絞線。

題號 18-21 單題頁

進入地下處所應先測定氧氣濃度在多少%以上方可進入?

  • (A) 10
  • (B) 15
  • (C) 16
  • (D) 18

正確答案:D

詳解:進入地下處所前應先測氧氣濃度,須在18%以上方可進入。

題號 18-22 單題頁

依職業安全衛生設施規則規定,雇主對於室內場所,各機械間或其他設備間通道不得小於幾公分?

  • (A) 120
  • (B) 100
  • (C) 80
  • (D) 60

正確答案:C

詳解:依職業安全衛生設施規則,室內機械間或設備間通道不得小於80公分。

題號 18-23 單題頁

依據職業安全衛生設施規則規定,雇主使勞工於接近高壓電路或高壓電路支援物從事敷設、檢查修理、油漆等作業時,為防止勞工接觸高壓電路引起感電之危險,在距離頭上、身側及腳下多少公分以內之高壓電路者,應在該電路設置絕緣用防護裝備?

  • (A) 三十
  • (B) 五十
  • (C) 六十
  • (D) 一百

正確答案:C

詳解:依職安設施規則,距頭上、身側及腳下60公分以內之高壓電路,應設絕緣防護裝備。

題號 18-24 單題頁

依據職業安全衛生設施規則規定,雇主對於使用對地電壓在多少伏特以上移動式或攜帶式電動機具,應於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格,具有高敏感度、高速型,能確實動作之防止感電用漏電斷路器?

  • (A) 一百一十
  • (B) 一百五十
  • (C) 二百二十
  • (D) 二百五十

正確答案:B

詳解:使用對地電壓150伏特以上之移動式或攜帶式電動機具,應設高敏感度高速型漏電斷路器。

題號 18-25 單題頁

依據職業安全衛生設施規則規定,雇主對於絕緣用防護裝備、防護具、活線作業用工具等,應每多少個月檢驗其性能一次?

  • (A) 一
  • (B) 三
  • (C) 六
  • (D) 十二

正確答案:C

詳解:依職安設施規則,絕緣防護裝備及活線作業用工具應每6個月檢驗性能一次。

題號 18-26 單題頁

依據職業安全衛生設施規則規定,雇主對於在高度多少米以上之高處作業,勞工有墜落之虞者,應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具?

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:B

詳解:依職安設施規則,高度2米以上高處作業有墜落之虞者,應使用安全帶、安全帽等防護具。

題號 18-27 單題頁

依高架作業勞工保護措施標準規定,高架作業係指雇主使勞工從事作業未設置平台、護欄等設備而採取必要安全措施,其高度在多少米以上者?

  • (A) 四
  • (B) 三
  • (C) 二
  • (D) 一

正確答案:C

詳解:依高架作業勞工保護措施標準,高架作業指未設平台護欄、高度2米以上之作業。

題號 18-28 單題頁

下列何者不是屬於感電防止對策?

  • (A) 接地方式
  • (B) 安全電壓法
  • (C) 裝設漏電斷路器
  • (D) 增加線路之對地電壓

正確答案:D

詳解:增加線路對地電壓會提高感電危險,不是防止對策。

題號 18-29 單題頁

電流通過人體所引起之最嚴重傷害為

  • (A) 呼吸及心臟停止
  • (B) 有感覺刺痛
  • (C) 肌肉無法自由活動
  • (D) 燒傷

正確答案:A

詳解:電流通過人體最嚴重傷害是心室纖維顫動,造成呼吸及心臟停止。

題號 18-30 單題頁

有關人體皮膚電阻,下列何者正確?

  • (A) 與電壓成正比
  • (B) 與電壓成反比
  • (C) 隨皮膚濕度增加而增加
  • (D) 隨皮膚濕度增加而減少

正確答案:D

詳解:人體皮膚濕度增加時電阻降低,感電危險性提高。

題號 18-31 單題頁

依勞工健康保護規則規定,在職勞工年齡在四十歲以上未滿六十五歲者,其一般健康檢查,應每幾年定期檢查一次?

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:C

詳解:依勞工健康保護規則,年滿40歲未滿65歲之在職勞工,一般健康檢查每3年一次。

題號 18-32 單題頁

依職業安全衛生設施規則規定,雇主對於良導體機器設備內之檢修工作所用之手提式照明燈,其使用電壓不得超過多少伏特?

  • (A) 十二
  • (B) 二十四
  • (C) 三十
  • (D) 五十

正確答案:B

詳解:良導體機器設備內檢修用手提照明燈,使用電壓不得超過24伏特。

題號 18-33 單題頁

依勞工建康保護規則規定,在職勞工年齡在四十歲以下者,其一般健康檢查,應每幾年定期檢查一次?

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 五

正確答案:D

詳解:依勞工健康保護規則,40歲以下在職勞工,一般健康檢查每5年一次。

題號 18-34(複選) 單題頁

發現人員感電時,正確的處理方式有哪些?

  • (A) 直接用手拉開感電者
  • (B) 立即切斷電源
  • (C) 低壓電感電者以絕緣物將感電者移開
  • (D) 高壓電感電者以鐵棒將感電者移開

正確答案:BC

詳解:發現感電應立即切斷電源,或用絕緣物將低壓感電者移開;不可徒手拉人,高壓不可用鐵棒。

題號 18-35(複選) 單題頁

下列哪些是防止感電技術?

  • (A) 加強用電設備之絕緣
  • (B) 電源系統改為非接地之供電系統
  • (C) 改以直流電的方式供電
  • (D) 改以高頻率低電壓交流電的方式供電

正確答案:ABCD

詳解:加強絕緣、改非接地系統、改直流供電或高頻低電壓供電,皆為防感電技術。

題號 18-36(複選) 單題頁

高度二公尺以上之工作場所,勞工作業有墜落之虞者,應採取下列哪些適當墜落災害防止設施?

  • (A) 限制作業人員進入管制區
  • (B) 張掛安全網
  • (C) 使勞工佩掛安全帶
  • (D) 催促勞工加速作業

正確答案:ABC

詳解:高處作業有墜落之虞時,應管制人員進入、張掛安全網、佩掛安全帶;不可催促加速作業。

題號 18-37(複選) 單題頁

為保障作業人員安全,下列哪些攜帶式電動機具應裝置防止感電用漏電斷路器?

  • (A) 連接於非接地方式電路中使用之電動機具
  • (B) 雙重絕緣構造之電動機具
  • (C) 使用對地電壓在150伏特以上之電動機具
  • (D) 潮濕場所使用之電動機具

正確答案:CD

詳解:對地電壓150V以上及潮濕場所使用之攜帶式電動機具,應裝防感電漏電斷路器。

題號 18-38(複選) 單題頁

為防止電氣災害,應採取下列哪些處理方式?

  • (A) 發電室、變電室或受電室,非工作人員不得任意進入
  • (B) 拔卸電氣插頭時,應確實自插頭處拉出
  • (C) 切斷開關應迅速確實
  • (D) 如遇電氣設備或電路著火,須用導電之滅火設備

正確答案:ABC

詳解:變電室限制非工作人員進入,拔插頭應握插頭,切斷開關要迅速;電氣火災不可用導電滅火設備。

題號 18-39(複選) 單題頁

衛生福利部於2021年起更新C.P.R.急救法施救程序「叫、叫、C、A、B、D」,下列哪些正確?

  • (A) D為去顫
  • (B) A為暢通呼吸道
  • (C) B為人工呼吸
  • (D) C為胸部按壓

正確答案:ABCD

詳解:CPR口訣:C胸部按壓、A暢通呼吸道、B人工呼吸、D去顫,四項敘述皆正確。

題號 18-40(複選) 單題頁

有關感電急救,下列哪些正確?

  • (A) 停止呼吸心跳施行心肺復甦術
  • (B) 把電源切斷或用絕緣棒、絕緣鉤將附著的電線移開
  • (C) 施以心臟按摩法施救
  • (D) 使用厚重保暖衣物覆蓋患者防止失溫

正確答案:ABC

詳解:感電急救須斷電或用絕緣物移開電線,無呼吸心跳則CPR與胸外按壓;不可以厚衣覆蓋。

題號 18-41(複選) 單題頁

有關電弧灼傷急救,下列哪些正確?

  • (A) 傷者仍有生命跡象應即施行心肺復甦術
  • (B) 沖水冷卻降溫後立即送醫
  • (C) 灼傷處塗醬油、牙膏防止發炎
  • (D) 切斷電源並以絕緣物移除引起觸電物體

正確答案:BD

詳解:電弧灼傷先切斷電源並以絕緣物移除,再沖水降溫送醫;不可塗醬油牙膏。

題號 18-42(複選) 單題頁

有關急救ABC,下列哪些正確?

  • (A) A為判斷傷者的氣道是否暢通
  • (B) B為判斷傷者是否有脈搏
  • (C) C為判斷傷者是否有呼吸
  • (D) C為判斷傷者是否有脈搏

正確答案:AD

詳解:A為判斷氣道是否暢通;C(Circulation)為判斷是否有脈搏或循環徵象。

題號 18-43(複選) 單題頁

事業單位勞動場所發生下列哪些類型之職業災害,雇主應於八小時內通報勞動檢查機構?

  • (A) 死亡災害
  • (B) 罹災人數在三人以上
  • (C) 罹災人數在一人以上,且需住院治療
  • (D) 罹災人數在二人以下

正確答案:ABC

詳解:依職安法,死亡、三人以上罹災、或一人以上住院之職災,雇主應於八小時內通報檢查機構。

題號 18-44(複選) 單題頁

依職業安全衛生法,勞工有下列哪些義務?

  • (A) 接受體格檢查或健康檢查
  • (B) 接受安全衛生教育及訓練
  • (C) 遵行安全衛生工作守則
  • (D) 訂定職業安全衛生管理計畫

正確答案:ABC

詳解:勞工義務為接受健檢、接受安衛教育訓練、遵行工作守則;訂定管理計畫是雇主之責。

題號 18-45(複選) 單題頁

雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列哪些危險性或有害性工作?

  • (A) 異常氣壓之工作
  • (B) 礦坑工作
  • (C) 鉛及其化合物散布場所之工作
  • (D) 超過220伏特電力線之銜接

正確答案:ABC

詳解:妊娠中女性勞工不得從事異常氣壓、礦坑及鉛及其化合物散布場所等危險有害工作。

題號 18-46(複選) 單題頁

勞工發現下列哪些情形,得向主管機關或勞動檢查機構申訴?

  • (A) 事業單位違反職業安全衛生法
  • (B) 疑似罹患職業病
  • (C) 身體或精神遭受侵害
  • (D) 被減薪資

正確答案:ABC

詳解:勞工發現事業單位違反職安法、疑似職業病或身心遭受侵害,得申訴;減薪屬勞資爭議。

題號 18-47(複選) 單題頁

使用之合梯,應符合下列哪些規定?

  • (A) 具有堅固之構造
  • (B) 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等
  • (C) 梯腳與地面之角度應在75度以內,且兩梯腳間有繫材扣牢
  • (D) 有安全之梯面

正確答案:ABCD

詳解:合梯應構造堅固、材質無損傷腐蝕、有安全梯面,梯腳與地面角度75度以內並以繫材扣牢。

用電法規運用

題號 19-1 單題頁

台灣電力公司與用戶所訂之需量契約容量,其需量時段為多少分鐘?

  • (A) 5
  • (B) 10
  • (C) 15
  • (D) 30

正確答案:C

詳解:台電需量契約之需量時段為15分鐘,取每15分鐘平均之最高值計算最高需量。

題號 19-2 單題頁

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,22.8kV之高壓用戶須設置何級電氣技術人員?

  • (A) 初級
  • (B) 中級
  • (C) 高級
  • (D) 不必設置

正確答案:B

詳解:依管理規則,22.8kV高壓用戶應設中級電氣技術人員。

題號 19-3 單題頁

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,69kV之特高壓用戶須設置何級電氣技術人員?

  • (A) 初級
  • (B) 中級
  • (C) 高級
  • (D) 不必設置

正確答案:C

詳解:依管理規則,特高壓(如69kV)用戶應設高級電氣技術人員。

題號 19-4 單題頁

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每幾個月至少應檢驗一次?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 6

正確答案:D

詳解:依管理規則,用電場所負責人應督同電氣技術人員,每6個月至少檢驗一次電力設備。

題號 19-5 單題頁

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每幾年應至少停電檢驗一次?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 6

正確答案:A

詳解:依管理規則,電力設備應每年至少停電檢驗一次。

題號 19-6 單題頁

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,用電場所發生事故,致影響供電系統者,其專任電氣技術人員應於事故發生後多少日內填報電氣事故報告表送指定之機關?

  • (A) 3
  • (B) 5
  • (C) 7
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:依管理規則,用電場所事故影響供電系統者,電氣技術人員應於5日內填報事故報告表。

題號 19-7 單題頁

依據用電設備檢驗維護業管理規則之規定,檢驗維護業之登記維護範圍,以其所在地相連多少行政區域為限?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:依管理規則,檢驗維護業登記維護範圍,以所在地相連4個行政區域為限。

題號 19-8 單題頁

依台灣電力公司營業規章,廢止用電之用電場所申請重新用電,應辦理

  • (A) 新設
  • (B) 增設
  • (C) 併戶
  • (D) 復電

正確答案:A

詳解:廢止用電之場所重新申請用電,視同全新用電,應辦理新設。

題號 19-9 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,既設用戶申請增加用電設備或契約容量,應辦理

  • (A) 新設
  • (B) 增設
  • (C) 併戶
  • (D) 分戶

正確答案:B

詳解:既設用戶增加用電設備或契約容量,應辦理增設。

題號 19-10 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,既設用戶申請將原有用電設備拆裝或移裝,應辦理

  • (A) 器具變更
  • (B) 裝置變更
  • (C) 種別變更
  • (D) 用途變更

正確答案:B

詳解:既設用戶將原用電設備拆裝或移裝,屬裝置變更。

題號 19-11 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,既設用戶申請變更「行業分類」,應辦理

  • (A) 器具變更
  • (B) 裝置變更
  • (C) 種別變更
  • (D) 用途變更

正確答案:D

詳解:依營業規章,既設用戶變更行業分類,屬用途變更。

題號 19-12 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,申請新增設用電合計契約容量達多少kW以上者,須事先提出新增設用電計劃書?

  • (A) 1000
  • (B) 2000
  • (C) 3000
  • (D) 4000

正確答案:A

詳解:依營業規章,新增設用電合計契約容量達1000kW以上者,須先提出新增設用電計劃書。

題號 19-13 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,申請新增設用電,建築總面積達多少平方公尺以上者,須事先提出新增設用電計劃書?

  • (A) 1000
  • (B) 2000
  • (C) 5000
  • (D) 10000

正確答案:D

詳解:依營業規章,新增設用電建築總面積達10000平方公尺以上者,須先提出用電計劃書。

題號 19-14 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,在11.4kV或22.8kV供電地區,契約容量未滿多少kW者,得以220/380V供電?

  • (A) 500
  • (B) 1000
  • (C) 1500
  • (D) 2000

正確答案:A

詳解:依營業規章,11.4kV或22.8kV供電地區,契約容量未滿500kW者得以220/380V供電。

題號 19-15 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相220伏電動機,每具最大容量不得超過多少馬力?

  • (A) 1
  • (B) 3
  • (C) 5
  • (D) 10

正確答案:B

詳解:依營業規章,三相低壓供電用戶之單相220伏電動機,每具以3馬力為限。

題號 19-16 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相110伏電動機,每具最大容量不得超過多少馬力?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 5

正確答案:A

詳解:依營業規章,三相低壓供電用戶之單相110伏電動機,每具以1馬力為限。

題號 19-17 單題頁

台灣電力公司公告實施地下配電系統之地區,新設建築物達六樓以上且其總樓地板面積在多少平方米以上者須設置適當之配電場所及通道?

  • (A) 1000
  • (B) 1500
  • (C) 2000
  • (D) 2500

正確答案:A

詳解:地下配電地區新設六樓以上建築,總樓地板面積達1000平方米以上,須設配電場所及通道。

題號 19-18 單題頁

依電器承裝業管理規則規定,甲級電器承裝業之資本額應在多少萬元以上?

  • (A) 一千
  • (B) 五百
  • (C) 二百
  • (D) 一百

正確答案:C

詳解:依電器承裝業管理規則,甲級電器承裝業之資本額應在200萬元以上。

題號 19-19 單題頁

依台灣電力公司電價表之規定,採用需量契約容量計費之用戶,當月用電最高需量超出其契約容量者,其超出契約容量10%以上部分,按其適用電價多少倍計收基本電費?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:依電價表,超出契約容量10%以上之部分,按適用電價3倍計收基本電費。

題號 19-20 單題頁

下列哪一等級之電器承裝業得承裝電壓二萬五千伏特以下之配電外線工程,且其工程金額在新台幣一億元以上?

  • (A) 甲專
  • (B) 甲
  • (C) 乙
  • (D) 丙

正確答案:A

詳解:甲專級電器承裝業得承裝25,000伏以下配電外線工程,且工程金額在一億元以上者。

題號 19-21 單題頁

依台電公司現行電價,高壓用戶其夏月電價係指每年

  • (A) 5月1日至9月30日
  • (B) 5月16日至10月15日
  • (C) 6月1日至9月30日
  • (D) 5月1日至10月31日

正確答案:B

詳解:依台電電價,夏月電價為每年5月16日至10月15日。

題號 19-22 單題頁

依據電器承裝業管理規則規定,承裝業僱用之人員解僱或離職時,應於幾個月內補足人數,並申請變更登記?

  • (A) 一
  • (B) 三
  • (C) 五
  • (D) 六

正確答案:B

詳解:依電器承裝業管理規則,僱用人員解僱或離職時,應於3個月內補足人數並申請變更登記。

題號 19-23 單題頁

依據電器承裝業管理規則規定,承裝業得分包經辦工程予其他承裝業者,但其分包部分之金額,不得超過經辦工程總價百分之多少?

  • (A) 二十
  • (B) 三十
  • (C) 四十
  • (D) 五十

正確答案:C

詳解:依電器承裝業管理規則,承裝業分包金額不得超過經辦工程總價40%。

題號 19-24 單題頁

依台灣電力公司營業規章之規定,暫停用電期限最長以多少年為限?

  • (A) 一
  • (B) 二
  • (C) 三
  • (D) 四

正確答案:B

詳解:依營業規章,暫停用電期限最長以2年為限。

題號 19-25(複選) 單題頁

依據電業供電電壓及頻率標準規定,下列哪些是台灣供電電壓之變動率?

  • (A) 電燈電壓,高低各5%
  • (B) 電力及電熱之電壓,高低各10%
  • (C) 電燈電壓,高低各10%
  • (D) 電力及電熱之電壓,高低各5%

正確答案:AB

詳解:依電業供電電壓及頻率標準,電燈電壓變動高低各5%,電力及電熱電壓高低各10%。

題號 19-26(複選) 單題頁

下列哪些情形電業得對用戶停止供電?

  • (A) 有竊電行為者
  • (B) 用電裝置及設備未自行檢查
  • (C) 欠繳電費,經限期催繳仍不交付者
  • (D) 用電裝置,經電業檢驗不合規定,在指定期間未改善者

正確答案:ACD

詳解:竊電、欠費經催繳不繳、用電設備檢驗不合格逾期未改善,電業得停止供電。

題號 19-27(複選) 單題頁

下列哪些為台灣電業供電電壓?

  • (A) 單相三線110及220伏
  • (B) 單相二線220伏
  • (C) 三相四線220及380伏
  • (D) 三相三線380伏

正確答案:ABCD

詳解:台灣供電電壓有單相二線220V、單相三線110/220V、三相三線380V及三相四線220/380V。

題號 19-28(複選) 單題頁

下列哪些用電場所應依規定置專任電氣技術人員?

  • (A) 低壓受電且契約容量達50瓩以上之工廠
  • (B) 高壓受電之用電場所
  • (C) KTV俱樂部
  • (D) 旅館

正確答案:AB

詳解:依規則,低壓受電契約容量達50瓩以上之工廠與高壓受電之用電場所,應置專任電氣技術人員。

題號 19-29(複選) 單題頁

用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之用電設備檢驗期限為何?

  • (A) 每三個月至少檢驗一次
  • (B) 每六個月至少檢驗一次
  • (C) 每六個月至少停電檢驗一次
  • (D) 每年至少停電檢驗一次

正確答案:BD

詳解:依規則,電力設備每6個月至少檢驗一次,且每年至少停電檢驗一次。

題號 19-30(複選) 單題頁

甲級承裝業可承裝下列哪些工程?

  • (A) 承裝電壓25,000伏特以下之用戶用電設備工程
  • (B) 承裝電壓25,000伏特以下之電業配電外線工程,且其配電外線工程金額在新臺幣一億元以上
  • (C) 用戶低壓用電設備裝設維修工程
  • (D) 承裝電壓69,000伏特以上之電業配電外線工程

正確答案:ACD

詳解:甲級承裝業可承裝25,000伏以下用戶設備、低壓維修及69,000伏以上之配電外線工程。

題號 19-32(複選) 單題頁

台灣電力公司營業規章所定義高壓之標準電壓為多少千伏特?

  • (A) 3.3
  • (B) 11.4
  • (C) 22.8
  • (D) 33

正確答案:ABC

詳解:營業規章之高壓標準電壓為3.3kV、11.4kV、22.8kV;33kV屬特高壓。

題號 19-33(複選) 單題頁

依台灣電力公司營業規章規定,於三相電源供電地區,單相器具每具容量有下列哪些限制?

  • (A) 110伏特器具,電動機以1馬力為限
  • (B) 220伏特器具,電動機以3馬力為限
  • (C) 110伏特器具,電熱器以3瓩為限
  • (D) 220伏特器具,電熱器以30瓩為限

正確答案:ABD

詳解:三相供電地區單相器具:110V電動機1馬力、220V電動機3馬力、220V電熱器30瓩為限。

題號 19-34(複選) 單題頁

依據電業法規定,公用售電業得訂定每月底度,台灣電力公司對以表燈電價計費者,每月底度為下列哪些?

  • (A) 單相低壓電表每安培以2度計算,最高為20度
  • (B) 三相低壓電表每安培以3度計算,最高為30度
  • (C) 三相低壓電表每安培以6度計算,最高以60度計算
  • (D) 三相高壓電表11,400伏特者每安培以360度計算

正確答案:ACD

詳解:表燈底度:單相低壓每安培2度、最高20度;三相低壓每安培6度、最高60度;高壓每安培360度。

題號 19-35(複選) 單題頁

下列哪些場所為供公眾使用之建築物?

  • (A) 廟宇
  • (B) 養老院
  • (C) 電影院
  • (D) 修車場

正確答案:ABCD

詳解:廟宇、養老院、電影院及修車場皆屬供公眾使用之建築物。

題號 19-36(複選) 單題頁

具有下列哪些資格者得任初級電氣技術人員?

  • (A) 乙種電匠考驗合格
  • (B) 室內配線職類丙級技術士技能檢定合格
  • (C) 工業配線職類丙級技術士技能檢定合格
  • (D) 用電設備檢驗職類乙級技術士技能檢定合格

正確答案:ABCD

詳解:乙種電匠、室內配線丙級、工業配線丙級及用電設備檢驗乙級合格者,皆可任初級電氣技術人員。

題號 19-37(複選) 單題頁

下列哪些範圍之用戶用電設備工程應由依法登記執業之電機技師或相關專業技師辦理設計及監造?

  • (A) 22,000伏特以上電壓之電力設備
  • (B) 契約容量在一百瓩以上百貨公司
  • (C) 變壓器容量超過五百千伏安
  • (D) 六層以上之建築物用電設備

正確答案:BD

詳解:契約容量100瓩以上之百貨公司及六層以上建築物用電設備,應由電機技師設計監造。

常見問題

室內配線乙級學科有幾題?

本題庫為 V115071315 版,共 855 題、19 個工作項目,其中複選題 245 題,已排除 7 題刪題。

室內配線乙級學科幾分及格?

單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。

乙級複選題怎麼計分?

複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;建議用本站錯題複習逐項確認。

室內配線乙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

室內配線乙級學科怎麼準備最快?

先練電動機、變壓器與配電線路,複選題逐項判斷,考前以正式模擬練習 100 分鐘的節奏。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。