工業配線丙級題庫

工業配線丙級學科600題,含圖片題,免費線上練習。

題目、選項與答案照技能檢定中心 114.11.21 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。

600總題數
6章節數
126附圖題
線上練習這份題庫室內配線丙級題庫室內配線乙級題庫工業配線乙級題庫室內配線-屋內線路裝修甲級題庫工業配線甲級題庫技術士共同科目題庫

考試資訊

題庫版本V114112113(114/11/21 公告,115/01/01 起適用)
題數600 題(識圖與繪圖 61、器具裝置 70、器具使用 148、主電路 142、控制電路 117、故障排除 62)
考試題數與時間學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘
及格標準學科 60 分及格
出題單位勞動部勞動力發展署技能檢定中心
共同科目含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5%

怎麼準備

我建議先做電氣器具之使用 148 題、主電路裝配 142 題與控制電路裝配 117 題,三章占約三分之二。

題庫含 126 題圖片題,符號與電路圖要看圖練習;用錯題複習,再做正式模擬。

章節分布

章節題數
識圖與繪圖61 題
電氣器具之裝置70 題
電氣器具之使用148 題
主電路裝配142 題
控制電路裝配117 題
檢查及故障排除62 題
識圖與繪圖
考 IEC 國際標準符號、自動電壓調節器縮寫與氣壓控制閥型式,多為看圖判讀題。
電氣器具之裝置
考中心沖用途、英寸與公釐換算、虎鉗夾持加工面的墊片、防止感電與盤箱固定螺絲。
電氣器具之使用
考儀表交直流符號、夾式電表原理、端子鍍銀目的、照光式按鈕開關與 Y-△ 啟動電流。
主電路裝配
考導線截面積、台電供應電源、電容器電路導線安培容量、斷路器啟斷容量與比流器接線。
控制電路裝配
考配電盤接點配線、量測交流大電流、電熱器功率計算、半波整流頻率與三用電表使用。
檢查及故障排除
考電驛動作電路、運轉中控制箱電源指示燈不亮的處理、電動機起動轉矩與配線核對。

完整題目

識圖與繪圖

題號 1-1 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-1 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之電驛線圈
  • (B) 沒有機械連鎖之電驛線圈
  • (C) 接於直流之電驛線圈
  • (D) 接於交流之電驛線圈

正確答案:A

詳解:圖示為有機械連鎖之電驛線圈符號。

題號 1-2 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-2 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之電驛線圈
  • (B) 沒有機械連鎖之電驛線圈
  • (C) 接於直流之電驛線圈
  • (D) 接於交流之電驛線圈

正確答案:D

詳解:圖示為接於交流之電驛線圈符號。

題號 1-3 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-3 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之常閉接點
  • (B) 能延時動作的常閉接點
  • (C) 極限開關的常開接點
  • (D) 極限開關的常閉接點

正確答案:D

詳解:圖示為極限開關的常閉接點符號。

題號 1-4 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-4 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之常開接點
  • (B) 能延時復歸的常開接點
  • (C) 常開接點
  • (D) 常閉接點

正確答案:B

詳解:圖示為能延時復歸的常開接點符號。

題號 1-5 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-5 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之常開接點
  • (B) 能延時動作的常開接點
  • (C) 按鈕開關的常開接點
  • (D) 按鈕開關的常閉接點

正確答案:C

詳解:圖示為按鈕開關的常開接點符號。

題號 1-6 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-6 題附圖
  • (A) 有機械連鎖之常閉接點
  • (B) 能延時動作的常閉接點
  • (C) 緊急停止用之常開接點
  • (D) 緊急停止用之常閉接點

正確答案:D

詳解:圖示為緊急停止用之常閉接點符號。

題號 1-7 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-7 題附圖
  • (A) 拉動以啟閉之常閉接點
  • (B) 轉動以啟閉之常閉接點
  • (C) 能延時動作之常閉接點
  • (D) 緊急停止用之常閉接點

正確答案:A

詳解:圖示為拉動以啟閉之常閉接點符號。

題號 1-8 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-8 題附圖
  • (A) 拉動以啟閉之常開接點
  • (B) 轉動以啟閉之常開接點
  • (C) 能延時動作之常開接點
  • (D) 緊急停止用之常開接點

正確答案:B

詳解:圖示為轉動以啟閉之常開接點符號。

題號 1-9 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-9 題附圖
  • (A) 指示燈
  • (B) 電阻
  • (C) 線圈
  • (D) 蜂鳴器

正確答案:D

詳解:圖示為蜂鳴器符號。

題號 1-10 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-10 題附圖
  • (A) 蜂鳴器
  • (B) 能閃爍的指示燈
  • (C) 接交流電之電磁鐵
  • (D) 接於交流之電驛線圈

正確答案:B

詳解:圖示為能閃爍的指示燈符號。

題號 1-11 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-11 題附圖
  • (A) 指示燈
  • (B) 蜂鳴器
  • (C) 電驛之線圈
  • (D) 栓型保險絲

正確答案:C

詳解:圖示為電驛之線圈符號。

題號 1-12 單題頁

線圈符號旁加註TC者為

  • (A) 投入線圈
  • (B) 動作線圈
  • (C) 記憶線圈
  • (D) 跳脫線圈

正確答案:D

詳解:線圈符號旁TC為Trip Coil,即跳脫線圈。

題號 1-13 單題頁

左圖所示之符號為

第 1-13 題附圖
  • (A) 電磁電驛線圈
  • (B) 感應電動機
  • (C) 同步電動機
  • (D) 交流電流表

正確答案:B

詳解:圖示為感應電動機符號。

題號 1-14 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-14 題附圖
  • (A) 交流電動機
  • (B) 直流電動機
  • (C) 直流發電機
  • (D) 交流發電機

正確答案:C

詳解:圖示為直流發電機符號。

題號 1-15 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-15 題附圖
  • (A) 直流發電機
  • (B) 交流發電機
  • (C) 直流電動機
  • (D) 接地電壓表

正確答案:B

詳解:圖示為交流發電機符號。

題號 1-16 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-16 題附圖
  • (A) 繞線型感應電動機
  • (B) 鼠籠型感應電動機
  • (C) 感應發電機
  • (D) 同步發電機

正確答案:A

詳解:圖示為繞線型感應電動機符號。

題號 1-17 單題頁

零相比流器之符號為

第 1-17 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-18 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-18 題附圖
  • (A) 無效功率表
  • (B) 有效功率表
  • (C) 視在電力表
  • (D) 功因表

正確答案:A

詳解:圖示為無效功率表符號。

題號 1-19 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-19 題附圖
  • (A) 功率表
  • (B) 瓦時表
  • (C) 功率因數表
  • (D) 無效功因表

正確答案:C

詳解:圖示為功率因數表符號。

題號 1-20 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-20 題附圖
  • (A) 電流表
  • (B) 伏特表
  • (C) 功因表
  • (D) 瓦特表

正確答案:B

詳解:圖示為伏特表符號。

題號 1-21 單題頁

下列符號何者為電解質電容器?

第 1-21 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-22 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-22 題附圖
  • (A) 紅色指示燈
  • (B) 白色指示燈
  • (C) 黃色指示燈
  • (D) 綠色指示燈

正確答案:D

詳解:圖示為綠色指示燈符號。

題號 1-23 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-23 題附圖
  • (A) 單極單投開關
  • (B) 三極雙投開關
  • (C) 三極單投開關
  • (D) 單極雙投開關

正確答案:C

詳解:圖示為三極單投開關符號。

題號 1-24 單題頁

下列何者為雙極雙投之開關符號?

第 1-24 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-25 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-25 題附圖
  • (A) 電磁開關b接點
  • (B) 電磁開關a接點
  • (C) 按鈕開關a接點
  • (D) 按鈕開關b接點

正確答案:C

詳解:圖示為按鈕開關a接點(常開)符號。

題號 1-26 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-26 題附圖
  • (A) 通電延時動作電驛a接點
  • (B) 斷電延時復歸電驛a接點
  • (C) 手動復歸b接點
  • (D) 殘留a接點

正確答案:B

詳解:圖示為斷電延時復歸電驛a接點符號。

題號 1-27 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-27 題附圖
  • (A) a接點
  • (B) b接點
  • (C) 熱動a接點
  • (D) 限時復歸a接點

正確答案:C

詳解:圖示為熱動a接點符號。

題號 1-28 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-28 題附圖
  • (A) 限時動作接點
  • (B) 殘留接點
  • (C) 手捺開關接點
  • (D) 自動復歸接點

正確答案:B

詳解:圖示為殘留接點符號。

題號 1-29 單題頁

限制開關(Limit Switch)之常開接點(N.O)符號為

第 1-29 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 1-30 單題頁

如左圖所示之符號為( )之接點。

第 1-30 題附圖
  • (A) 按鈕開關
  • (B) 限制開關
  • (C) 光電開關
  • (D) 切換開關

正確答案:B

詳解:圖示為限制開關接點符號。

題號 1-31 單題頁

自動電壓調節器之英文縮寫符號為

  • (A) AVR
  • (B) PCB
  • (C) ACB
  • (D) OCB

正確答案:A

詳解:自動電壓調節器英文Automatic Voltage Regulator,縮寫AVR。

題號 1-32 單題頁

避雷器之英文縮寫為

  • (A) RC
  • (B) SC
  • (C) LA
  • (D) TB

正確答案:C

詳解:避雷器英文Lightning Arrester,縮寫LA。

題號 1-33 單題頁

接線端子台的英文縮寫符號為

  • (A) TB
  • (B) PB
  • (C) ACB
  • (D) COS

正確答案:A

詳解:接線端子台英文Terminal Board,縮寫TB。

題號 1-34 單題頁

限制開關的英文縮寫符號為

  • (A) BS
  • (B) PS
  • (C) SS
  • (D) LS

正確答案:D

詳解:限制開關英文Limit Switch,縮寫LS。

題號 1-35 單題頁

直流的英文縮寫符號為

  • (A) AC
  • (B) BC
  • (C) CC
  • (D) DC

正確答案:D

詳解:直流英文Direct Current,縮寫DC。

題號 1-36 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-36 題附圖
  • (A) 按鈕開關接點
  • (B) 限制開關接點
  • (C) 閃爍電驛接點
  • (D) 限時電驛接點

正確答案:A

詳解:圖示為按鈕開關接點符號。

題號 1-37 單題頁

電路圖中,如下圖所示之符號為

第 1-37 題附圖
  • (A) 電阻器
  • (B) 積熱電驛
  • (C) 熱敏電阻
  • (D) 輔助電驛

正確答案:B

詳解:圖示為積熱電驛符號。

題號 1-38 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-38 題附圖
  • (A) 電磁開關a接點
  • (B) 電磁開關b接點
  • (C) 按鈕開關a接點
  • (D) 按鈕開關b接點

正確答案:B

詳解:圖示為按鈕開關b接點(常閉)符號。

題號 1-39 單題頁

變壓器之符號為

第 1-39 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-40 單題頁

如下圖所示之符號為

第 1-40 題附圖
  • (A) 可調電阻器
  • (B) 可調自耦變壓器
  • (C) 電鈴
  • (D) 蜂鳴器

正確答案:B

詳解:圖示為可調自耦變壓器符號。

題號 1-41 單題頁

電子裝置中,符號「」表示

第 1-41 題附圖
  • (A) 電晶體
  • (B) 整流二極體
  • (C) 放大器
  • (D) 穩壓二極體

正確答案:D

詳解:圖示為穩壓(齊納)二極體符號。

題號 1-42 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-42 題附圖
  • (A) 保險絲
  • (B) 電阻
  • (C) 線圈
  • (D) 電驛

正確答案:A

詳解:圖示為保險絲符號。

題號 1-43 單題頁

左圖所示之符號為

第 1-43 題附圖
  • (A) 接地
  • (B) 短路
  • (C) 斷路
  • (D) 中性線

正確答案:A

詳解:圖示為接地符號。

題號 1-44 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-44 題附圖
  • (A) 驅動線圈
  • (B) 電磁接觸器
  • (C) 磁場線圈
  • (D) 比流器

正確答案:D

詳解:圖示為比流器(CT)符號。

題號 1-45 單題頁

如左圖所示之符號為

第 1-45 題附圖
  • (A) SCR
  • (B) UJT
  • (C) NPN晶體
  • (D) PNP晶體

正確答案:D

詳解:圖示為PNP電晶體符號。

題號 1-46 單題頁

如下圖所示氣壓控制閥,其型式為

第 1-46 題附圖
  • (A) 四孔二位閥
  • (B) 四孔三位閥
  • (C) 五孔二位閥
  • (D) 五孔三位閥

正確答案:A

詳解:圖中標示A、B、P、R四個口、兩個位置,為四孔二位閥。

題號 1-47 單題頁

通電開始計時的延時電驛,其計時到接點斷開的接點符號為

第 1-47 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 1-48 單題頁

限制開關LS未受到碰觸時,其內部b接點的電路符號為

第 1-48 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 1-49 單題頁

如下圖所示IEC國際標準符號為

第 1-49 題附圖
  • (A) 限時動作之常開接點
  • (B) 緊急停止用之常閉接點
  • (C) 積熱過載保護電驛常開接點
  • (D) 轉動以啟閉之常開接點

正確答案:C

詳解:圖示為積熱過載保護電驛常開接點符號。

題號 1-50 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-50 題附圖
  • (A) 電磁接觸器輔助常開接點
  • (B) 電磁接觸器線圈
  • (C) 電磁接觸器輔助常閉接點
  • (D) 輔助電驛常開接點

正確答案:C

詳解:圖示為電磁接觸器輔助常閉接點符號。

題號 1-51 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-51 題附圖
  • (A) 限時電驛線圈
  • (B) 輔助電驛線圈
  • (C) 指示燈
  • (D) 溫度開關線

正確答案:A

詳解:圖示為限時電驛線圈符號。

題號 1-52 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-52 題附圖
  • (A) 限時電驛通電延時常閉接點
  • (B) 限時電驛通電延時常開接點
  • (C) 限時電驛斷電延時常閉接點
  • (D) 限時電驛斷電延時常開接點

正確答案:B

詳解:圖示為限時電驛通電延時常開接點符號。

題號 1-53 單題頁

如下圖所示,IEC國際標準符號為

第 1-53 題附圖
  • (A) 限時電驛通電延時常閉接點
  • (B) 限時電驛通電延時常開接點
  • (C) 限時電驛斷電延時常閉接點
  • (D) 限時電驛斷電延時常開接點

正確答案:A

詳解:圖示為限時電驛通電延時常閉接點符號。

題號 1-54 單題頁

下圖為兩只電磁接觸器(KM1、KM2)主接點符號,中間虛線及▽符號代表兩只電磁接觸器

第 1-54 題附圖
  • (A) 通電延時
  • (B) 電器連鎖
  • (C) 斷電延時
  • (D) 機械連鎖

正確答案:D

詳解:兩接觸器主接點間虛線及▽符號,代表機械連鎖,使兩者不能同時動作。

題號 1-55 單題頁

如下圖所示為電動機保護斷路器之IEC符號,此斷路器具有下列何保護功能

第 1-55 題附圖
  • (A) 短路、延時
  • (B) 短路、過載
  • (C) 延時、過載
  • (D) 跳脫、變頻

正確答案:B

詳解:電動機保護斷路器具短路(電磁)與過載(熱動)兩種保護功能。

題號 1-56 單題頁

閃爍電驛a接點的符號為

第 1-56 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 1-57 單題頁

如下圖所示為電動機保護斷路器之IEC符號,其操作方式為

第 1-57 題附圖
  • (A) 自動切換自動跳脫
  • (B) 自動切換手動跳脫
  • (C) 手動切換自動跳脫
  • (D) 手動切換手動跳脫

正確答案:C

詳解:圖示電動機保護斷路器為手動切換、自動跳脫之操作方式。

題號 1-58 單題頁

如下圖所示氣壓控制閥,其型式為

第 1-58 題附圖
  • (A) 五口三位中位全開並附手動開關
  • (B) 五口三位中位全閉並附手動開關
  • (C) 三口五位中位全閉並附手動開關
  • (D) 三口五位中位全開並附手動開關

正確答案:B

詳解:圖示為五口三位閥,中位全閉並附手動開關。

題號 1-59 單題頁

如下圖所示氣壓控制閥,其型式為

第 1-59 題附圖
  • (A) 二口五位自動復歸
  • (B) 三口五位中位全閉
  • (C) 五口二位自動復歸
  • (D) 五口三位中位全閉

正確答案:C

詳解:圖示為五口二位閥,附彈簧自動復歸。

題號 1-60 單題頁

如右圖所示之符號為

第 1-60 題附圖
  • (A) 三相三線△接法
  • (B) 三相三線Y接法
  • (C) 三相三線△接法,一線(相)接地
  • (D) 三相四線Y接法

正確答案:C

詳解:圖示為三角形接法,其一角接地,即三相三線△接法一線(相)接地。

題號 1-61 單題頁

如右圖根據IEC國際標準符號所示為

第 1-61 題附圖
  • (A) 可變電阻器
  • (B) 固定電阻器
  • (C) 可調自耦變壓器
  • (D) 變壓器

正確答案:A

詳解:依IEC標準符號,圖示為可變電阻器。

電氣器具之裝置

題號 2-1 單題頁

使用中心沖的作用為

  • (A) 測距離
  • (B) 鑽孔
  • (C) 定位
  • (D) 攻牙

正確答案:C

詳解:中心沖用於在工件上沖出記號,作鑽孔定位。

題號 2-2 單題頁

水平儀的用途為

  • (A) 劃垂直線
  • (B) 檢查水平度
  • (C) 檢查直角度
  • (D) 劃圓形

正確答案:B

詳解:水平儀用來檢查工件或盤面的水平度。

題號 2-3 單題頁

在配電盤箱上劃線時,可使用工具為

  • (A) 石墨筆
  • (B) 銼刀
  • (C) 起子
  • (D) 劃線針

正確答案:A

詳解:配電盤箱上劃線宜用石墨筆,避免傷及表面。

題號 2-4 單題頁

使用鑽床時,調整鑽台高度使鑽頭與材料之距離約

  • (A) 10~20mm
  • (B) 40~50mm
  • (C) 80~90mm
  • (D) 120~150mm

正確答案:A

詳解:鑽孔前調整鑽台,使鑽頭與材料距離約10~20mm,以利操作與安全。

題號 2-5 單題頁

欲攻M4之螺牙,其攻牙前所鑽之孔徑應為( )。

第 2-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 2-6 單題頁

螺絲攻其第一攻、第二攻、第三攻的區別

  • (A) 牙距之大小
  • (B) 牙距之深淺
  • (C) 孔之大小
  • (D) 倒角牙紋數之多少

正確答案:D

詳解:螺絲攻第一、二、三攻之差別在於前端倒角牙紋數多寡。

題號 2-7 單題頁

操作砂輪機時,應配戴

  • (A) 安全眼鏡
  • (B) 望遠鏡
  • (C) 隱形眼鏡
  • (D) 近視眼鏡

正確答案:A

詳解:操作砂輪機會有碎屑飛濺,應配戴安全眼鏡保護眼睛。

題號 2-8 單題頁

牙距越小其固定

  • (A) 越鬆
  • (B) 越緊
  • (C) 與鬆緊度無關
  • (D) 越容易滑牙

正確答案:B

詳解:牙距越小(細牙),螺紋升角小,防鬆效果好,固定越緊。

題號 2-9 單題頁

木螺絲之規格是依據下列何者而定?( )而定。

  • (A) 長度
  • (B) 直徑
  • (C) 螺紋
  • (D) 材質

正確答案:A

詳解:依官方答案,木螺絲規格以長度為主要區分。

題號 2-10 單題頁

薄鐵板要固定器具最好採用

  • (A) 英制螺絲
  • (B) 公制螺絲
  • (C) 螺絲與螺母
  • (D) 木螺絲

正確答案:C

詳解:薄鐵板強度小,固定器具宜用螺絲與螺母夾緊,不宜用木螺絲。

題號 2-11 單題頁

以手電鑽鑽孔,當接近完成時進刀速度應

  • (A) 加快
  • (B) 維持不變
  • (C) 切斷電源
  • (D) 減慢

正確答案:D

詳解:手電鑽接近鑽穿時應減慢進刀,避免鑽頭卡住或反彈。

題號 2-12 單題頁

測試固定螺絲鎖緊的程度是用

  • (A) 固定扳手
  • (B) 梅花扳手
  • (C) 扭力扳手
  • (D) 套筒扳手

正確答案:C

詳解:扭力扳手可量測鎖緊力矩,用於測試螺絲鎖緊程度。

題號 2-13 單題頁

平墊片之作用在

  • (A) 增加壓迫面積
  • (B) 增加機械強度
  • (C) 增加摩擦損
  • (D) 減少摩擦損

正確答案:A

詳解:平墊片可增加壓迫面積,使壓力分散,保護被固定物表面。

題號 2-14 單題頁

潮濕的皮膚其電阻會

  • (A) 提高
  • (B) 失效
  • (C) 不變
  • (D) 降低

正確答案:D

詳解:皮膚潮濕時電阻會降低,電流易通過人體,感電危險增加。

題號 2-15 單題頁

有關工具使用規則,下列敘述何者正確?

  • (A) 可將鉛管套於扳手柄以增加力矩
  • (B) 刮刀都是用單手握持的
  • (C) 螺絲起子可做鑿刀使用
  • (D) 禁止以甲工具代替乙工具使用

正確答案:D

詳解:工具應依用途使用,禁止以甲工具代替乙工具;不可加套管延長扳手或當鑿刀。

題號 2-16 單題頁

可測量線徑之量具為

  • (A) 測微器、線規、游標尺
  • (B) 測微器、線規、卷尺
  • (C) 測微器、游標尺、卷尺
  • (D) 游標尺、線規、卷尺

正確答案:A

詳解:測微器、線規與游標尺可量測線徑;卷尺精度不足。

題號 2-17 單題頁

1'(呎)是( )英吋。

  • (A) 8"
  • (B) 10"
  • (C) 12"
  • (D) 16"

正確答案:C

詳解:1呎(英尺)=12英吋。

題號 2-18 單題頁

1"(英寸)是( )mm。

  • (A) 2.54
  • (B) 25.4
  • (C) 3.54
  • (D) 35.4

正確答案:B

詳解:1英寸=25.4mm。

題號 2-19 單題頁

測量光線明亮程度的儀表為

  • (A) 示波器
  • (B) 頻率表
  • (C) 轉速表
  • (D) 照度表

正確答案:D

詳解:照度表用來測量光線明亮程度(照度)。

題號 2-20 單題頁

測量電磁接觸器之接點是否正常,不可使用

  • (A) 導通試驗器
  • (B) 相序計
  • (C) 三用電表
  • (D) 數位三用電表

正確答案:B

詳解:量測接點是否正常可用導通試驗器或三用電表;相序計用於檢測相序。

題號 2-21 單題頁

在不通電的情況下,測量電磁接觸器之線圈是否正常,三用電表應撥在

  • (A) DCV檔
  • (B) ACV檔
  • (C) DCmA檔
  • (D) 歐姆檔

正確答案:D

詳解:線圈不通電時,以歐姆檔量測電阻,判斷是否導通或斷線。

題號 2-22 單題頁

使用三用電表測量電壓時

  • (A) 需作0調整
  • (B) 不必注意其為交流或直流
  • (C) 將電壓檔位先調至最高檔
  • (D) 不必注意指針之零點

正確答案:C

詳解:量測電壓前先將檔位調至最高檔,再逐步降低,避免損壞電表。

題號 2-23 單題頁

指針型電表面板上設置鏡面(刻度下方成扇形)是為了避免下列何者之誤差?

  • (A) 儀器
  • (B) 人為
  • (C) 環境
  • (D) 電路

正確答案:B

詳解:鏡面使指針與影像重合再讀值,可避免視差造成的人為讀數誤差。

題號 2-24 單題頁

一般配置圖上器具位置之標示線為器具之

  • (A) 中心線
  • (B) 右側邊線
  • (C) 左側邊線
  • (D) 底線

正確答案:A

詳解:配置圖上器具位置之標示線為器具的中心線。

題號 2-25 單題頁

固定配電器具時

  • (A) 沒有方向性之限制
  • (B) 必須向右對齊
  • (C) 必須向左對齊
  • (D) 依圖示及器具說明固定之

正確答案:D

詳解:固定配電器具須依圖示及器具說明書方向固定。

題號 2-26 單題頁

在DIN軌道上固定組合式端子台時,則

  • (A) 所有端台必須具相同規格
  • (B) 只能裝置兩種不同規格之端子台
  • (C) 只能裝置同一規格之一般端子台及不同規格之接地端子台
  • (D) 必須裝末端固定板

正確答案:D

詳解:DIN軌道固定組合式端子台後,須裝末端固定板,防止端子台滑動。

題號 2-27 單題頁

一般三用電表不能直接量測下列何者?

  • (A) 直流電壓
  • (B) 交流電壓
  • (C) 直流電流
  • (D) 交流電流

正確答案:D

詳解:三用電表量交流電流須串入電路,一般三用電表不能直接量測交流電流。

題號 2-28 單題頁

規格為5.5-6的壓接端子,其中6字是表示

  • (A) 鎖緊用螺絲最大直徑
  • (B) 端子之總長
  • (C) 導線的線徑
  • (D) 剝線的長度

正確答案:A

詳解:壓接端子5.5-6中,5.5為適用線徑,6表示鎖緊用螺絲最大直徑。

題號 2-29 單題頁

固定電表之螺母應使用的工具為

  • (A) 套筒起子
  • (B) 尖嘴鉗
  • (C) 壓接鉗
  • (D) 鋼絲鉗

正確答案:A

詳解:固定電表螺母以套筒起子操作,不傷螺母且好施力。

題號 2-30 單題頁

使用起子時,則

  • (A) 一字起子刃部要磨尖
  • (B) 十字起子刃部要磨尖
  • (C) 十字起子可當一字起子使用
  • (D) 選擇合適尺寸之起子

正確答案:D

詳解:使用起子應選合適尺寸,以免損壞螺絲或起子;刃部不可磨尖。

題號 2-31 單題頁

使用電工刀,刀口宜向

  • (A) 內
  • (B) 外
  • (C) 上
  • (D) 下

正確答案:B

詳解:使用電工刀時刀口宜向外,以免割傷自己。

題號 2-32 單題頁

在對金屬工作物加工時,不可注油來潤滑者為

  • (A) 鑽孔
  • (B) 鉸牙
  • (C) 銼刀
  • (D) 鋸削

正確答案:C

詳解:銼刀加工不可注油,否則銼面打滑而失去銼削能力。

題號 2-33 單題頁

電磁開關之積熱電驛,用於保護

  • (A) 線路短路
  • (B) 電動機過載
  • (C) 接地
  • (D) 漏電

正確答案:B

詳解:電磁開關之積熱電驛用來保護電動機過載。

題號 2-34 單題頁

積熱電驛之額定電流為15A,則其過載電流調整鈕的範圍為

  • (A) 18~26A
  • (B) 17~24A
  • (C) 9~15A
  • (D) 12~18A

正確答案:D

詳解:積熱電驛調整範圍約為額定電流的80%至120%,15A者為12~18A。

題號 2-35 單題頁

安裝選擇開關時,則

  • (A) 必須先檢查接點是否正常
  • (B) 將墊片分別置於鐵板之兩邊
  • (C) 不必注意裝置角度
  • (D) 將不用接線之接點螺絲取下

正確答案:A

詳解:安裝選擇開關前,應先檢查接點是否正常。

題號 2-36 單題頁

利用虎鉗夾持已完工之加工面,須下列何種材料作為墊片?

  • (A) 銅
  • (B) 鐵
  • (C) 鋼
  • (D) 破布

正確答案:A

詳解:虎鉗夾持已完工加工面時,應墊銅片等軟質材料,避免損傷表面。

題號 2-37 單題頁

裝置無熔線斷路器時,則

  • (A) 將斷路器置於ON位置
  • (B) 將斷路器置於OFF位置
  • (C) 將斷路器置於跳脫位置
  • (D) 將斷路器置於ON位置且用膠布貼牢

正確答案:B

詳解:裝置無熔線斷路器時應置於OFF位置,以免接線時帶電。

題號 2-38 單題頁

裝置限制開關時,則

  • (A) 不必調整其動作距離
  • (B) 不必調整其動作方向
  • (C) 應配置或預留接地線
  • (D) 應加裝防爆安全罩

正確答案:C

詳解:限制開關為金屬外殼,裝置時應配置或預留接地線,以防感電。

題號 2-39 單題頁

電晶體組件常用的電烙鐵以

  • (A) 2~5W
  • (B) 30~40W
  • (C) 100~150W
  • (D) 200~300W

正確答案:B

詳解:電晶體組件怕過熱,常用30~40W電烙鐵。

題號 2-40 單題頁

下列何者不是電氣火災發生的原因?

  • (A) 由於電荷聚集,產生靜電火花放電,引燃易燃物
  • (B) 因開關啟斷時所發生的火花,引燃附近的外物
  • (C) 因電路短路引起高溫
  • (D) 電流流入人體

正確答案:D

詳解:靜電火花、開關火花與短路高溫都可引起火災;電流流入人體是感電,不是火災原因。

題號 2-41 單題頁

電動機、變壓器等設備所引起火災屬於

  • (A) A類
  • (B) B類
  • (C) C類
  • (D) D類

正確答案:C

詳解:電動機、變壓器等通電設備火災屬C類(電氣火災)。

題號 2-42 單題頁

電烙鐵用完後,應進行下列何項安全步驟?

  • (A) 不必拔掉電源
  • (B) 拿住插頭拔除電源
  • (C) 直接握住電烙鐵用力拉離電源即可
  • (D) 拿住電源線把插頭拉下

正確答案:B

詳解:電烙鐵用完應握住插頭拔除電源,不可拉電線,以免損傷線材。

題號 2-43 單題頁

配電盤箱做自主檢查時,當操作電氣控制開關前應注意事項為

  • (A) 不必顧慮後端負載情況
  • (B) 須先確認配電盤箱輸入電源電壓及切離負載
  • (C) 每次均需重覆操作幾次以確保開關動作確實
  • (D) 須先投入負載

正確答案:B

詳解:操作電氣控制開關前,須先確認輸入電源電壓並切離負載,避免突波與危險。

題號 2-44 單題頁

遇有電氣事故所引起的火災,在未切斷電源前,不宜使用

  • (A) 滅火砂
  • (B) 二氧化碳滅火器
  • (C) 乾粉滅火器
  • (D) 水

正確答案:D

詳解:水可導電,電氣火災在未切斷電源前不宜用水撲滅,以免感電。

題號 2-45 單題頁

危險場所的各接線盒、燈具及金屬管接頭必須用螺紋接合,且為

  • (A) 防爆型
  • (B) 防塵型
  • (C) 防水型
  • (D) 隔音型

正確答案:A

詳解:危險場所之接線盒、燈具及金屬管接頭須用防爆型,並以螺紋接合。

題號 2-46 單題頁

選擇滅火器材是依下列何者而定?

  • (A) 起火點
  • (B) 風向
  • (C) 氣候
  • (D) 燃燒物

正確答案:D

詳解:滅火器材依燃燒物種類(普通、油類、電氣、金屬)而選用。

題號 2-47 單題頁

有關防止易燃氣體爆炸之方法,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 防止洩漏
  • (B) 防止溫度過高
  • (C) 遠離火種
  • (D) 減少通風效果

正確答案:D

詳解:防止易燃氣體爆炸應防洩漏、控溫、遠離火種並加強通風;減少通風會使氣體積聚。

題號 2-48 單題頁

低壓接觸型驗電筆會亮代表

  • (A) 電源電壓異常
  • (B) 電流通過人體
  • (C) 電源漏電
  • (D) 電路電壓失常

正確答案:B

詳解:接觸型驗電筆發亮,是電流經驗電筆與人體流入大地所致,代表電流通過人體。

題號 2-49 單題頁

人體的電阻比正常接地電阻為

  • (A) 小
  • (B) 大
  • (C) 因人而異
  • (D) 因地而異

正確答案:B

詳解:人體電阻比正常接地電阻大,故電流多流向接地路徑,但仍有感電危險。

題號 2-50 單題頁

工作人員如肢體受傷出血,應將傷部

  • (A) 高舉
  • (B) 平放
  • (C) 放低
  • (D) 頭部朝下

正確答案:A

詳解:肢體受傷出血,應將傷部高舉過心臟,以減少出血。

題號 2-51 單題頁

國產指針型三用電表撥在歐姆檔作測量時,紅棒插在「+」端插孔,黑棒插在「–」端插孔,此時黑棒是與其內部電池

  • (A) 負極接通
  • (B) 正極接通
  • (C) 斷路
  • (D) 短路

正確答案:B

詳解:指針型三用電表歐姆檔內部電池極性相反,黑棒接內部電池正極。

題號 2-52 單題頁

某人觸電遇難須搭救時,應先

  • (A) 移開接觸之帶電體
  • (B) 檢查心臟是否仍在跳動
  • (C) 檢查呼吸是否正常
  • (D) 用手拉開遇難者與帶電體後再行急救

正確答案:A

詳解:救助觸電者應先使其脫離帶電體,避免施救者也感電,再作急救。

題號 2-53 單題頁

有關防止感電,下列何者不宜?

  • (A) 停電作業
  • (B) 手腳清潔乾燥
  • (C) 鞋子應為膠鞋且清潔乾燥
  • (D) 赤腳作業

正確答案:D

詳解:赤腳作業電阻小、易形成電流路徑,增加感電危險,不宜。

題號 2-54 單題頁

家庭用之無熔線斷路器較為常用的過載跳脫方式為

  • (A) 完全電磁式
  • (B) 熱動電磁式
  • (C) 熱動式
  • (D) 電子式

正確答案:C

詳解:家用無熔線斷路器過載跳脫多採熱動(雙金屬片)方式。

題號 2-55 單題頁

換裝保險絲時,應注意下列何種事項?

  • (A) 所使用的保險絲,其電流容量不要過小,以免經常更換
  • (B) 以鐵絲或銅絲取代,以防再斷
  • (C) 使用電流容量約等於安全電流3到4倍的保險絲
  • (D) 遵照電路電流量,選用適宜的保險絲

正確答案:D

詳解:換保險絲應依電路電流量選用適宜額定,不可用鐵絲銅絲代替。

題號 2-56 單題頁

執行檢修作業中,下列何者為正確的態度?

  • (A) 精神恍惚,打瞌睡
  • (B) 可談天說話
  • (C) 可邊工作,邊聽熱門音樂
  • (D) 遵守各種職業安全衛生相關規定

正確答案:D

詳解:檢修作業應專心並遵守職業安全衛生相關規定,不可分心。

題號 2-57 單題頁

在器具板上施行盤箱加工,做鑽孔、攻牙時,必須配戴

  • (A) 耳機、安全帽
  • (B) 耳塞(或耳罩)、護目鏡
  • (C) 口罩、安全帽
  • (D) 口罩、護目鏡

正確答案:B

詳解:鑽孔攻牙時噪音大且有金屬屑,須戴耳塞(耳罩)與護目鏡。

題號 2-58 單題頁

在器具板上施行盤箱加工,若要鑽孔時,必須使用

  • (A) 釘槍
  • (B) 鐵鎚
  • (C) 攻牙機
  • (D) 手電鑽

正確答案:D

詳解:盤箱鑽孔應使用手電鑽;釘槍、鐵鎚不能鑽孔,攻牙機用於攻牙。

題號 2-59 單題頁

在器具板上施行盤箱加工,鑽孔後,若要攻牙時,必須使用

  • (A) 釘槍
  • (B) 鐵鎚
  • (C) 攻牙機
  • (D) 手電鑽

正確答案:C

詳解:鑽孔後需車出螺紋,應使用攻牙機(螺絲攻)。

題號 2-60 單題頁

以O型絕緣端子製作接地線時,應使用壓接工具為

  • (A) 斜口鉗
  • (B) 電工鉗
  • (C) 絕緣端子壓接鉗
  • (D) 切管器

正確答案:C

詳解:O型絕緣端子須用絕緣端子壓接鉗壓接,才能壓緊且不傷絕緣套。

題號 2-61 單題頁

如下圖所示,為液面控制器感測棒E1、E2、E3,其中須接地之感測棒為

第 2-61 題附圖
  • (A) E1
  • (B) E2
  • (C) E3
  • (D) 任一感測棒

正確答案:C

詳解:圖中E3最長,為共用(接地)感測棒,其餘E1、E2為檢測電極。

題號 2-62 單題頁

套裝O型號碼管時,下列何者正確

  • (A) 號碼管可任意套裝,不必依線號編製套裝
  • (B) 接有兩條導線的接點,僅套裝一只號碼管即可
  • (C) 施作號碼管僅需部分套裝,不需全部套裝
  • (D) 套裝O型號碼管直向裝置時,其標示須全部右視配置或左視配置

正確答案:D

詳解:號碼管須依線號編製,直向裝置時標示全部朝同一視向(右視或左視)。

題號 2-63 單題頁

套裝O型號碼管時,下列何者正確

  • (A) 可切開號碼管裝置
  • (B) 號碼管裝置方向,在同一工作盤面中可任意裝置,不必在意
  • (C) O型號碼管橫向裝置時,須正視配置
  • (D) 可任意套裝,不必依線號編製套裝

正確答案:C

詳解:號碼管不可切開,須依線號套裝;橫向裝置時須正視配置,方便辨讀。

題號 2-64 單題頁

施作導線壓接時,須使用下列何種工具?

  • (A) 萬用鉗
  • (B) 具扭力控制壓接鉗
  • (C) 電工刀
  • (D) 電纜剪

正確答案:B

詳解:導線壓接須用具扭力控制之壓接鉗,確保壓接力一致。

題號 2-65 單題頁

用電鑽施作盤箱加工時,應在鑽孔處加

  • (A) 汽油
  • (B) 去漬油
  • (C) 切削油
  • (D) 煤油

正確答案:C

詳解:鑽孔時加切削油,可潤滑及冷卻,保護鑽頭並使孔面光滑。

題號 2-66 單題頁

電纜剝皮時,要使用下列何種工具?

  • (A) 電纜剝皮刀
  • (B) 萬用鉗
  • (C) 電工鉗
  • (D) 壓接鉗

正確答案:A

詳解:電纜剝皮用電纜剝皮刀,才不會傷到內部芯線絕緣。

題號 2-67 單題頁

盤箱加工固定器具時,須使用何種螺絲固定?

  • (A) 鋼板螺絲釘
  • (B) 圓頭螺絲釘
  • (C) 鐵板牙螺絲釘
  • (D) 木螺絲釘

正確答案:B

詳解:盤箱固定器具須用圓頭螺絲釘,配合螺帽或攻牙孔鎖緊。

題號 2-68 單題頁

盤箱加工以十字螺絲釘固定器具時,須使用何種工具?

  • (A) 尖嘴鉗
  • (B) 剝線鉗
  • (C) 十字起子
  • (D) 一字起子

正確答案:C

詳解:十字螺絲釘須用十字起子,才能吻合不滑牙。

題號 2-69 單題頁

高感度高速度漏電斷路器之動作時間,當達到額定動作電流時,會在幾秒內動作?

  • (A) 0.1秒
  • (B) 0.5秒
  • (C) 1秒
  • (D) 1.5秒

正確答案:A

詳解:高感度高速型漏電斷路器,達額定動作電流時須在0.1秒內動作。

題號 2-70 單題頁

工場中配電箱前之操作門板開啟工作範圍,應以下列何種顏色標示?

  • (A) 白色
  • (B) 藍色
  • (C) 黃色
  • (D) 綠色

正確答案:C

詳解:配電箱前操作門板開啟之工作範圍,以黃色標示,提醒不可堆物。

電氣器具之使用

題號 3-1 單題頁

電氣儀表上表示交直流兩用之符號為

第 3-1 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 3-2 單題頁

0.5Class(級)之電表,其允許誤差為

  • (A) 最小刻度之0.5%
  • (B) 滿刻度之0.5%
  • (C) 任何指示值的0.5%
  • (D) 任何指示值的50%

正確答案:B

詳解:0.5級電表之允許誤差為滿刻度之0.5%。

題號 3-3 單題頁

電流表之接法為

  • (A) 與電路並聯
  • (B) 兩端短路
  • (C) 與負載串聯
  • (D) 與電源並聯

正確答案:C

詳解:電流表內阻很小,須與負載串聯,量測流過之電流。

題號 3-4 單題頁

如下圖所示,兩只額定100V之電壓表,靈敏度分別為20KΩ/V及40K Ω/V,當串聯接於120V電壓時,兩只電壓表分別指示

第 3-4 題附圖
  • (A) 20V、100V
  • (B) 40V、80V
  • (C) 60V、60V
  • (D) 80V、40V

正確答案:B

詳解:內阻比20kΩ/V:40kΩ/V=1:2,串聯分壓120V得V1=40V、V2=80V。

題號 3-5 單題頁

伏特表之功用在於量測

  • (A) 電壓
  • (B) 電阻
  • (C) 功率
  • (D) 電流

正確答案:A

詳解:伏特表(電壓表)用來量測電壓,並聯於待測兩端。

題號 3-6 單題頁

一般交流電壓表所指示的電壓值為

  • (A) 均方根值
  • (B) 平均值
  • (C) 最高值
  • (D) 瞬間值

正確答案:A

詳解:一般交流電壓表指示均方根值(有效值)。

題號 3-7 單題頁

如下圖所示電路,電壓表V應指示

第 3-7 題附圖
  • (A) 50VAC
  • (B) 50VDC
  • (C) 75VAC
  • (D) 75VDC

正確答案:B

詳解:電壓表跨於10Ω電阻,兩10Ω串聯分壓100V,各50V,電源為電池故為50VDC。

題號 3-8 單題頁

兩內阻不同之電壓表V1及V 2,如下圖所示之結線,V2之讀數為

第 3-8 題附圖
  • (A) 50V
  • (B) 75V
  • (C) 100V
  • (D) 150V

正確答案:C

詳解:V1與V2串聯(30kΩ)後與R並聯於150V,V2佔20/30,=100V。

題號 3-9 單題頁

內阻各為1.5KΩ及1KΩ之兩個滿刻度150V電壓表,若串聯連接時,可測定之最高電壓為

  • (A) 150V
  • (B) 200V
  • (C) 250V
  • (D) 300V

正確答案:C

詳解:串聯電流受1.5kΩ者限制(150/1.5k=0.1A),最高電壓=0.1×2.5kΩ=250V。

題號 3-10 單題頁

交流電壓表接線時,須考慮

  • (A) 正負方向
  • (B) 相序
  • (C) 極性
  • (D) 量度範圍

正確答案:D

詳解:交流無極性,接線時須考慮量度範圍,選用適當檔位。

題號 3-11 單題頁

直流回路在測試大電流時電表應配合下列何者使用?

  • (A) 倍率器
  • (B) 分流器
  • (C) 電抗器
  • (D) 整流器

正確答案:B

詳解:量測大電流時,電表須並聯分流器以擴大量度範圍。

題號 3-12 單題頁

要將某直流電流表的指示範圍放大100倍時,所裝分流器的電阻應為電流表內阻的

  • (A) 1/100倍
  • (B) 1/99倍
  • (C) 99倍
  • (D) 100倍

正確答案:B

詳解:範圍放大n倍,分流器電阻=內阻/(n-1)=內阻的1/99倍。

題號 3-13 單題頁

在交流電路中,欲擴大電流之量測範圍,應利用

  • (A) 比流器
  • (B) 比壓器
  • (C) 分流器
  • (D) 倍率器

正確答案:A

詳解:交流電路擴大電流量測範圍,用比流器(CT)。

題號 3-14 單題頁

直流電流表加裝分流器時,則其流過電表之電流值將較實際電流為

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 視分流器電阻而定
  • (D) 相同

正確答案:B

詳解:分流器分走大部分電流,故流過電表之電流較實際電流低。

題號 3-15 單題頁

如下圖所示,在SW ON後,電流表之讀數應為

第 3-15 題附圖
  • (A) 6A
  • (B) 4A
  • (C) 3A
  • (D) 2A

正確答案:D

詳解:I=12V/(0.5+1.5+4)Ω=2A。

題號 3-16 單題頁

動圈式交流電表由面板刻度上所讀得之值為量測值之

  • (A) 有效值
  • (B) 平均值
  • (C) 瞬間值
  • (D) 最大值

正確答案:A

詳解:交流電表刻度以有效值(均方根值)標示。

題號 3-17 單題頁

應使用超倍刻劃電流表之電路為

  • (A) 電熱電路
  • (B) 電動機電路
  • (C) 照明電路
  • (D) 太陽能電路

正確答案:B

詳解:電動機起動電流大,應使用超倍刻劃電流表,避免起動時指針打滿。

題號 3-18 單題頁

使用一只伏特表及一只安培表測電熱器之消耗功率時,下列何者為正確接法?

第 3-18 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 3-19 單題頁

量測交流單相電動機之有效功率,所需儀表之組合為

  • (A) 電壓表、電流表、轉速表
  • (B) 電壓表、頻率表、功因表
  • (C) 電壓表、電流表、功因表
  • (D) 電流表、頻率表、功因表

正確答案:C

詳解:單相有效功率P=VIcosθ,需電壓表、電流表與功因表。

題號 3-20 單題頁

以兩瓦特表測量三相電功率,若兩讀數相等,則表示功率因數為

  • (A) 1
  • (B) 0.866
  • (C) 0.5
  • (D) 0

正確答案:A

詳解:兩瓦特表讀數相等,表示功率因數為1。

題號 3-21 單題頁

配合PT、CT使用之三相三線式瓩時表的電流線圈接線端應接於

  • (A) CT
  • (B) PT
  • (C) 大地
  • (D) 器具外殼

正確答案:A

詳解:三相三線瓩時表配合PT、CT時,電流線圈端接CT二次,電壓線圈端接PT。

題號 3-22 單題頁

家庭用的機械式瓩時表,依據下列何種原理運轉?

  • (A) 靜電型原理
  • (B) 感應型原理
  • (C) 可動線圈型原理
  • (D) 可動鐵片型原理

正確答案:B

詳解:機械式瓩時表依感應型原理,由電磁感應使轉盤旋轉。

題號 3-23 單題頁

在有負載情形下,單相二線式瓦時表電壓端接頭脫落,則轉盤會產生下列何種情況?

  • (A) 靜止不動
  • (B) 增快
  • (C) 減慢
  • (D) 不影響

正確答案:A

詳解:電壓線圈脫落,轉盤無轉矩,故靜止不動。

題號 3-24 單題頁

KVAR表是量測負載之

  • (A) 有效功率
  • (B) 無效功率
  • (C) 視在功率
  • (D) 直流電流

正確答案:B

詳解:KVAR表量測負載之無效功率。

題號 3-25 單題頁

在三相電路中,當瓦特表指示為1.3KW、線電壓為200V、線電流為5A時,則其功率因數接近

  • (A) 45%
  • (B) 63%
  • (C) 75%
  • (D) 82%

正確答案:C

詳解:P=√3VIcosθ,cosθ=1300/(1.732×200×5)≈0.75,約75%。

題號 3-26 單題頁

頻率表在刻度盤上常以Hz單位標示,其意為

  • (A) 每秒鐘之週波數
  • (B) 每分鐘之週波數
  • (C) 每刻鐘之週波數
  • (D) 每小時之週波數

正確答案:A

詳解:頻率單位Hz表示每秒鐘之週波數。

題號 3-27 單題頁

頻率表之接法為

  • (A) 與電壓表並聯
  • (B) 與電壓表串聯
  • (C) 與電流表串聯
  • (D) 與電流表並聯

正確答案:A

詳解:頻率表與電壓表一樣,並聯於電源上量測頻率。

題號 3-28 單題頁

惠斯頓電橋可量測

  • (A) 頻率
  • (B) 電阻
  • (C) 電流
  • (D) 電壓

正確答案:B

詳解:惠斯頓電橋用於精確量測電阻。

題號 3-29 單題頁

使用指針型三用電表量測未知電壓,其選擇開關應先置於( )再視其指示情形轉向適當電壓處。

  • (A) 最低電壓檔
  • (B) 最高電壓檔
  • (C) 任意檔位
  • (D) 中間檔位

正確答案:B

詳解:量測未知電壓時,應先置最高電壓檔,再視指示逐級調低,以免損壞電表。

題號 3-30 單題頁

使用指針型三用電表測量電阻時,則

  • (A) 不必作零歐姆調整
  • (B) 僅需作一次零歐姆調整
  • (C) 每調換量測檔位時需作零歐姆調整
  • (D) 購買時已由廠商作好零歐姆調整

正確答案:C

詳解:三用電表每更換電阻檔位,都需重新作零歐姆調整。

題號 3-31 單題頁

三用電表之靈敏度愈佳,則其Ω/V

  • (A) 愈大
  • (B) 愈小
  • (C) 無關
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:三用電表靈敏度(Ω/V)愈大,內阻愈高,對被測電路影響愈小,性能愈佳。

題號 3-32 單題頁

排除控制電路故障,最簡便之檢查儀表為

  • (A) 電流表
  • (B) 電壓表
  • (C) 高阻計
  • (D) 三用電表

正確答案:D

詳解:三用電表可量電壓、電阻與導通,最適合快速排除控制電路故障。

題號 3-33 單題頁

高阻計(Megger)能測量

  • (A) 電壓
  • (B) 電流
  • (C) 接地電阻
  • (D) 絕緣電阻

正確答案:D

詳解:高阻計(Megger)用來量測絕緣電阻。

題號 3-34 單題頁

使用高阻計,測試電動機之繞組與外殼之絕緣電阻,其接法為

  • (A) L、E兩端分接電動機內同一繞組之兩端
  • (B) L、E兩端分接電動機內兩不同之繞組
  • (C) L端接電動機外殼,E端接繞組
  • (D) E端接電動機外殼,L端接繞組

正確答案:D

詳解:量測繞組對外殼絕緣,高阻計E端接外殼(地),L端接繞組。

題號 3-35 單題頁

用高阻計測定電動機繞組與外殼之絕緣電阻時,若指針指示為25MΩ,則其歐姆值為

  • (A) 2.5×10 8 Ω
  • (B) 2.5×107 Ω
  • (C) 2.5×10 4 Ω
  • (D) 2.5×103 Ω

正確答案:B

詳解:25MΩ=25×10⁶Ω=2.5×10⁷Ω。

題號 3-36 單題頁

鈎式電表測量電路電流時,則

  • (A) 可不必切斷電路就可測量電流
  • (B) 切斷後串聯
  • (C) 切斷後並聯
  • (D) 與負載並聯

正確答案:A

詳解:鉤式電表利用比流器原理,鉤住導線即可量電流,不必切斷電路。

題號 3-37 單題頁

有關鈎式電表,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 可不切斷電路來測量電流
  • (B) 只需鈎住一條電源線即可測量電流
  • (C) 需切斷電線串聯使用
  • (D) 一般皆兼具有測量電阻及電壓的功能

正確答案:C

詳解:鉤式電表只需鉤住一條電源線,不需切斷串聯;說需切斷串聯者錯誤。

題號 3-38 單題頁

夾式電表是利用下列何者配合其他零件所組成?

  • (A) 整流器
  • (B) 比流器
  • (C) 分流器
  • (D) 比壓器

正確答案:B

詳解:夾式電表是用比流器(CT)配合其他零件組成。

題號 3-39 單題頁

電流切換開關切換時,未經過電流表之各相電流應予

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 流經電容
  • (D) 流經電阻

正確答案:A

詳解:電流切換開關切換時,未經電流表之CT二次側須短路,避免開路產生高壓。

題號 3-40 單題頁

使用電壓切換開關之目的為

  • (A) 使用一只電壓表即可測量三相電壓
  • (B) 改變三相電源為單相電源以供控制線路使用
  • (C) 減少線路之電壓降
  • (D) 改變三相高電壓為單相低電壓,以供電壓表接線

正確答案:A

詳解:電壓切換開關可使一只電壓表測量三相各線間電壓。

題號 3-41 單題頁

盤面型電表安裝時,需與地面呈

  • (A) 水平
  • (B) 斜45°
  • (C) 斜60°
  • (D) 垂直

正確答案:D

詳解:盤面型電表依規定須垂直安裝,才能準確讀值。

題號 3-42 單題頁

一般攜帶型電表之準確等級(Class)為

  • (A) 2.5
  • (B) 2.0
  • (C) 1.5
  • (D) 0.5

正確答案:D

詳解:依官方答案,攜帶型電表準確等級為0.5級,精度較高。

題號 3-43 單題頁

電器開關的開閉速度是

  • (A) 越快越好
  • (B) 越慢越好
  • (C) 開時快閉時慢
  • (D) 開時慢閉時快

正確答案:A

詳解:開關開閉速度越快,電弧持續時間越短,觸點損傷越小。

題號 3-44 單題頁

下列何種設備不能將短路電流啟斷?

  • (A) 配線用斷路器
  • (B) 手捺開關
  • (C) 有過電流元件之漏電斷路器
  • (D) 電動機用斷路器

正確答案:B

詳解:手捺開關沒有啟斷短路電流之能力;斷路器類具有。

題號 3-45 單題頁

使用手捺開關控制日光燈、電扇等電感性負載時,負載應不超過開關額定電流值的

  • (A) 60%
  • (B) 80%
  • (C) 100%
  • (D) 125%

正確答案:B

詳解:電感性負載啟斷時電弧大,手捺開關負載應不超過額定電流之80%。

題號 3-46 單題頁

無熔線斷路器之AT代表

  • (A) 故障電流
  • (B) 跳脫電流
  • (C) 啟斷電流
  • (D) 框架電流

正確答案:B

詳解:無熔線斷路器AT(Ampere Trip)為額定跳脫電流。

題號 3-47 單題頁

無熔線斷路器標明3P 100AF 75AT 10KA,其額定跳脫電流為

  • (A) 25A
  • (B) 75A
  • (C) 100A
  • (D) 175A

正確答案:B

詳解:3P 100AF 75AT 10KA中,AT 75A為額定跳脫電流。

題號 3-48 單題頁

無熔線斷路器接線未用端子壓接鎖線時,則

  • (A) 絞線剝皮後,推入鎖緊
  • (B) 絞線剝皮後理直,推入鎖緊
  • (C) 絞線剝皮後為適應孔徑可部分斷股,再將其餘導線理直並焊錫後,推入鎖緊
  • (D) 絞線剝皮理直並焊錫後,推入鎖緊

正確答案:D

詳解:依官方答案,絞線剝皮後理直並焊錫再鎖緊,避免散線。

題號 3-49 單題頁

無熔線斷路器啟斷容量之選定係依據

  • (A) 線路之電壓降
  • (B) 功率因數
  • (C) 短路電流
  • (D) 使用額定電流

正確答案:C

詳解:啟斷容量須大於線路可能之短路電流,故依短路電流選定。

題號 3-50 單題頁

無熔線斷路器之跳脫電流(AT)不足時,則

  • (A) 可用兩只無熔線斷路器並聯使用
  • (B) 與普通漏電斷路器並聯使用
  • (C) 可用兩只無熔線斷路器串聯使用
  • (D) 在導線之安全容量內,選用較大跳脫電流之無熔線斷路器

正確答案:D

詳解:跳脫電流不足時,應在導線安全容量內選較大跳脫電流之斷路器,不可並聯。

題號 3-51 單題頁

防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,應採用

  • (A) 高感度高速型
  • (B) 高感度延時型
  • (C) 中感度高速型
  • (D) 中感度延時型

正確答案:A

詳解:防感電應採高感度高速型漏電斷路器。

題號 3-52 單題頁

交流電磁電驛線圈接於同電壓之直流電源時,此電磁電驛

  • (A) 線圈會燒燬
  • (B) 不動作
  • (C) 可正常動作且不發生問題
  • (D) 斷續動作

正確答案:A

詳解:交流線圈接直流無阻抗限流,電流過大會使線圈燒燬。

題號 3-53 單題頁

熱動式過載電驛通過過載電流愈大時,則

  • (A) 其動作時間愈長
  • (B) 其動作時間與過電流之大小無關
  • (C) 其動作時間愈短
  • (D) 其動作時間為不變

正確答案:C

詳解:熱動式過載電驛為反時限特性,過載電流愈大動作時間愈短。

題號 3-54 單題頁

積熱電驛(Thermal Relay)之功用在於保護

  • (A) 線路短路
  • (B) 電動機過載
  • (C) 接地
  • (D) 絕緣不良

正確答案:B

詳解:積熱電驛靠雙金屬片受熱動作,用於保護電動機過載。

題號 3-55 單題頁

使用三用電表測試未接線之電磁接觸器,其a接點兩端之電阻值應為

  • (A) 零歐姆
  • (B) 無窮大歐姆
  • (C) 100Ω
  • (D) 50Ω

正確答案:B

詳解:未接線且未動作之電磁接觸器a接點常開,兩端電阻為無窮大。

題號 3-56 單題頁

積熱型過載電驛跳脫原因係

  • (A) 受熱動作
  • (B) 受光動作
  • (C) 受壓力差距動作
  • (D) 受電磁吸力動作

正確答案:A

詳解:積熱型過載電驛利用電流之熱效應,使雙金屬片受熱彎曲而跳脫。

題號 3-57 單題頁

限制開關之規格為「輪動型、1a1b(無共同點)、10A」,該限制開關之接線端點有

  • (A) 2個
  • (B) 3個
  • (C) 4個
  • (D) 5個

正確答案:C

詳解:1a1b無共同點表示a、b接點各有兩端,共4個接線端點。

題號 3-58 單題頁

電磁接觸器之主要功能在

  • (A) 保護短路電流
  • (B) 保護過載電流
  • (C) 防止接地事故
  • (D) 接通及切斷電源

正確答案:D

詳解:電磁接觸器主要功能為接通及切斷電源(負載)。

題號 3-59 單題頁

電磁接觸器容量之大小一般係指

  • (A) 主接點容量
  • (B) 輔助接點容量
  • (C) 線圈電壓
  • (D) 線圈頻率

正確答案:A

詳解:電磁接觸器容量大小一般指主接點容量。

題號 3-60 單題頁

交流電磁接觸器內部鐵心具有短路環,其作用下列何者錯誤?

  • (A) 穩定磁力線
  • (B) 減少雜音
  • (C) 產生第二磁場
  • (D) 增大額定容量

正確答案:D

詳解:短路環使磁通相位錯開,產生第二磁場穩定吸力、減少雜音;與額定容量無關。

題號 3-61 單題頁

絕緣導線線徑在多少公厘以上應使用絞線?

  • (A) 1.6
  • (B) 2.0
  • (C) 2.6
  • (D) 3.2

正確答案:D

詳解:依規定,絕緣導線線徑3.2公厘以上應使用絞線。

題號 3-62 單題頁

電子在導體中移動速率

  • (A) 約與光速相等
  • (B) 極低
  • (C) 較光速低,比音速高
  • (D) 與音速相等

正確答案:A

詳解:依官方答案,電訊號在導體中傳播速率約同光速;電子本身漂移速率極低。

題號 3-63 單題頁

半導體的原子結構中,最外層軌道上的電子數

  • (A) 多於4個
  • (B) 少於4個
  • (C) 等於4個
  • (D) 等於1個

正確答案:C

詳解:半導體(如矽、鍺)原子最外層軌道上有4個價電子。

題號 3-64 單題頁

一只燈泡每秒內通過1.25×10 18個電子,其電流為

  • (A) 0.1A
  • (B) 0.15A
  • (C) 0.25A
  • (D) 0.2A。(1A=每秒通過6.25×101 8個電子)

正確答案:D

詳解:I=1.25×10¹⁸÷6.25×10¹⁸=0.2A。

題號 3-65 單題頁

特性不受電源頻率變動影響之電器為

  • (A) 變壓器
  • (B) 感應電動機
  • (C) 日光燈
  • (D) 電熱器

正確答案:D

詳解:電熱器為電阻性,與頻率無關;其餘含電感性元件,頻率會影響。

題號 3-66 單題頁

導線導電率是以下列何種材料為基準(100%)?

  • (A) 標準軟銅
  • (B) 標準硬銅
  • (C) 純金
  • (D) 純銀

正確答案:A

詳解:導電率以標準軟銅為基準(100%)。

題號 3-67 單題頁

下列四種金屬材料導電率最大者為

  • (A) 鎢
  • (B) 鋁
  • (C) 銀
  • (D) 銅

正確答案:C

詳解:銀為導電率最佳之金屬,高於銅、鋁、鎢。

題號 3-68 單題頁

直流電路中阻抗與頻率

  • (A) 成正比
  • (B) 成反比
  • (C) 平方成正比
  • (D) 完全無關

正確答案:D

詳解:直流頻率為零,無電抗,阻抗與頻率無關。

題號 3-69 單題頁

頻率升高時,電感器呈現之阻抗

  • (A) 升高
  • (B) 降低
  • (C) 不變
  • (D) 時高時低

正確答案:A

詳解:感抗XL=2πfL,頻率升高時電感器阻抗升高。

題號 3-70 單題頁

線徑1.6mm之銅線,其電阻值若為36Ω,同一長度3.2mm銅線之電阻值為

  • (A) 72Ω
  • (B) 36Ω
  • (C) 18Ω
  • (D) 9Ω

正確答案:D

詳解:線徑加倍,截面積變4倍,電阻變1/4,36Ω÷4=9Ω。

題號 3-71 單題頁

導體之電阻與長度成正比而與其截面積

  • (A) 平方成正比
  • (B) 平方成反比
  • (C) 成正比
  • (D) 成反比

正確答案:D

詳解:導體電阻與長度成正比、與截面積成反比。

題號 3-72 單題頁

有關瓦特表之接線,下列何者為正確接法?

  • (A) 電流線圈與CT二次電路串聯,電壓線圈與電壓表串聯
  • (B) 電流線圈與CT二次電路並聯,電壓線路與電壓表並聯
  • (C) 電流線圈與CT二次電路串聯,電壓線圈與電壓表並聯
  • (D) 電流線圈與CT二次電路並聯,電壓線圈與電壓表串聯

正確答案:C

詳解:瓦特表電流線圈與負載(CT二次)串聯,電壓線圈與電壓並聯。

題號 3-73 單題頁

一條銅線均勻的拉長為兩倍,則電阻變為原來的

  • (A) 1/4倍
  • (B) 1/2倍
  • (C) 1倍
  • (D) 4倍

正確答案:D

詳解:拉長2倍,長度2倍、截面積1/2,R=ρL/A變為4倍。

題號 3-74 單題頁

在交流電路中,不會改變波形、頻率及相位的元件為

  • (A) 電阻
  • (B) 電感
  • (C) 電容
  • (D) 二極體

正確答案:A

詳解:純電阻不改變波形、頻率與相位;電感電容會移相,二極體會改變波形。

題號 3-75 單題頁

銅質端子鍍銀之目的,在增加電路之

  • (A) 絕緣強度
  • (B) 導電性
  • (C) 耐壓強度
  • (D) 耐衝擊度

正確答案:B

詳解:銀導電性比銅更佳,端子鍍銀可增加導電性並防氧化。

題號 3-76 單題頁

決定導體電阻大小之主要因素為

  • (A) 導體之材質
  • (B) 導體之形狀
  • (C) 導體之顏色
  • (D) 導體之絕緣

正確答案:A

詳解:導體電阻主要由材質(電阻係數)決定,並與長度、截面積有關。

題號 3-77 單題頁

一碳質電阻器其色碼依次為黃、紫、橙與銀色,該電阻值為

  • (A) 740Ω±5%
  • (B) 4.7KΩ±10%
  • (C) 4.7KΩ±5%
  • (D) 47KΩ±10%

正確答案:D

詳解:黃(4)紫(7)橙(10³)銀(±10%),電阻值為47kΩ±10%。

題號 3-78 單題頁

A,B兩導線,材質相同,A的長度為B的2倍,B的直徑為A的2倍,若A的電阻為40Ω,則B的電阻為

  • (A) 4Ω
  • (B) 5Ω
  • (C) 8Ω
  • (D) 16Ω

正確答案:B

詳解:R∝長度/直徑²,B與A比為(1/2)×(1/4)=1/8,故40÷8=5Ω。

題號 3-79 單題頁

將50V電壓接於一電阻時,測得電流為2.5A,其電阻值為

  • (A) 50Ω
  • (B) 20Ω
  • (C) 12.5Ω
  • (D) 0.05Ω

正確答案:B

詳解:R=V/I=50/2.5=20Ω。

題號 3-80 單題頁

在定值電阻內通過電流,其電流大小與電壓成

  • (A) 平方正比
  • (B) 三次方正比
  • (C) 正比
  • (D) 反比

正確答案:C

詳解:歐姆定律中,電阻不變時電流與電壓成正比。

題號 3-81 單題頁

下列何種材料的電阻與溫度成反比變化?

  • (A) 鐵
  • (B) 銅
  • (C) 鉛
  • (D) 矽半導體

正確答案:D

詳解:半導體溫度升高,載子增加而電阻降低,屬負溫度係數;金屬則相反。

題號 3-82 單題頁

40W日光燈三支,每日使用5小時,共使用30日,則用電量為

  • (A) 10度
  • (B) 15度
  • (C) 18度
  • (D) 20度

正確答案:C

詳解:40W×3支×5小時×30日=18000Wh=18度。

題號 3-83 單題頁

200V 100W之白熾燈,若接於60V之電源時,其消耗電力為

  • (A) 3.6W
  • (B) 6W
  • (C) 9W
  • (D) 10W

正確答案:C

詳解:R=200²/100=400Ω,P=60²/400=9W。

題號 3-84 單題頁

1HP(馬力)等於

  • (A) 764W
  • (B) 746W
  • (C) 674W
  • (D) 467W

正確答案:B

詳解:1馬力(HP)=746瓦特。

題號 3-85 單題頁

一只電阻器之規格為10歐姆10瓦特則其所能通過之電流為

  • (A) 1A
  • (B) 10A
  • (C) 100A
  • (D) 0A

正確答案:A

詳解:P=I²R,I=√(10/10)=1A。

題號 3-86 單題頁

電功率之正確計算式為

  • (A) P=R 2 ×I
  • (B) P=V2/R
  • (C) P=R×I
  • (D) P=V/R

正確答案:B

詳解:電功率P=VI=I²R=V²/R,故V²/R正確。

題號 3-87 單題頁

400W 100Ω之電阻器串聯接在電路上時,兩端的電壓降應不超過

  • (A) 100V
  • (B) 200V
  • (C) 400V
  • (D) 40000V

正確答案:B

詳解:P=V²/R,V=√(400×100)=200V。

題號 3-88 單題頁

三只電阻分別為10Ω、15Ω、25Ω,串聯後接於100V之電源上,則25Ω電阻所消耗之電功率為

  • (A) 4W
  • (B) 25W
  • (C) 10W
  • (D) 100W

正確答案:D

詳解:總電阻50Ω,I=100/50=2A,25Ω之P=I²R=4×25=100W。

題號 3-89 單題頁

電阻(R)、電流(I)、時間(t)、發熱量(H,單位為卡)之關係式為

  • (A) H=IR2t
  • (B) H=I2 Rt
  • (C) H=0.24I 2 Rt
  • (D) H=0.24(I 2/R)t

正確答案:C

詳解:電流發熱量H=0.24I²Rt卡。

題號 3-90 單題頁

1Ω與2Ω之兩電阻器,其額定功率均為0.5W,串聯後最大能加多少伏特,而不超過額定功率

  • (A) 0.5V
  • (B) 1V
  • (C) 1.5V
  • (D) 3V

正確答案:C

詳解:串聯電流取小者;2Ω限I=√(0.5/2)=0.5A,V=0.5×(1+2)=1.5V。

題號 3-91 單題頁

電力電驛之規格為「AC220V、4c接點」,電驛內部引出線的接腳共有

  • (A) 4個
  • (B) 8個
  • (C) 12個
  • (D) 14個

正確答案:D

詳解:4c接點每組3接點(共12),加線圈2端,共14個接腳。

題號 3-92 單題頁

保持電驛(Keep Relay)之規格為「AC220V、2c接點」,其內部接線圖標示的接線點共有

  • (A) 6個
  • (B) 8個
  • (C) 10個
  • (D) 12個

正確答案:C

詳解:保持電驛2c接點共6個接點端,加雙線圈4端,共10個。

題號 3-93 單題頁

兩只額定電壓220V、額定容量10KVAR的交流電容器串聯後,接到AC440V電源系統上,總容量將會變成

  • (A) 5KVAR
  • (B) 10KVAR
  • (C) 20KVAR
  • (D) 40KVAR

正確答案:C

詳解:兩電容串聯各分壓220V,各發10KVAR,總容量=20KVAR。

題號 3-94 單題頁

兩只耐壓220V、額定容量10KVAR的交流電容器並聯後,接到AC220V電源系統上,總容量將會變成

  • (A) 40KVAR
  • (B) 20KVAR
  • (C) 10KVAR
  • (D) 5KVAR

正確答案:B

詳解:並聯於額定電壓220V,各提供10KVAR,總容量為20KVAR。

題號 3-95 單題頁

額定電壓220V、額定容量10KVAR的交流電容器,與額定電壓440V、額定容量10KVAR的交流電容器並聯後,接到AC220V電源系統上,總容量將會變成

  • (A) 7.5KVAR
  • (B) 12.5KVAR
  • (C) 15KVAR
  • (D) 30KVAR

正確答案:B

詳解:220V者提供10KVAR;440V者於220V時Q∝V²,為2.5KVAR,共12.5KVAR。

題號 3-96 單題頁

下列何者可作為三相低壓電動機的過載、欠相、逆相保護?

  • (A) 相序電驛
  • (B) 3E電驛
  • (C) 保持電驛
  • (D) 積熱電驛

正確答案:B

詳解:3E電驛具過載、欠相、逆相三項保護。

題號 3-97 單題頁

下列何者可以避免三相感應電動機因為逆轉造成損害?

  • (A) 相序電驛
  • (B) 保持電驛
  • (C) 2E電驛
  • (D) 棘輪電驛

正確答案:A

詳解:相序電驛偵測電源相序,防止電動機逆轉受損。

題號 3-98 單題頁

電阻性負載在電源投入之瞬間所流過的電流,比其額定電流

  • (A) 大
  • (B) 小
  • (C) 相等
  • (D) 不一定

正確答案:C

詳解:電阻性負載無湧入電流,投入瞬間電流與額定電流相等。

題號 3-99 單題頁

控制電路上標示"PE"係表示

  • (A) 接地端子
  • (B) 中繼端子
  • (C) 電源端子
  • (D) 負載端子

正確答案:A

詳解:控制電路標示PE(Protective Earth)表示接地端子。

題號 3-100 單題頁

Pt100為

  • (A) 熱電偶溫度感測體
  • (B) 熱敏電阻溫度感測體
  • (C) 白金溫度感測體
  • (D) 鎢絲溫度感測體

正確答案:C

詳解:Pt100為白金測溫電阻,0℃時電阻為100Ω。

題號 3-101 單題頁

哪一種溫度感測體,需使用與其材質、特性相同或類似的「補償導線」作接續?

  • (A) 熱電偶
  • (B) Pt100
  • (C) 熱敏電阻
  • (D) 光敏電阻

正確答案:A

詳解:熱電偶須用材質、特性相同或類似之補償導線延長,否則造成誤差。

題號 3-102 單題頁

運轉指示燈使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:A

詳解:運轉指示燈依慣例使用紅色。

題號 3-103 單題頁

停車指示燈使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:C

詳解:停車指示燈依慣例使用綠色。

題號 3-104 單題頁

啟動進行中指示燈使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:B

詳解:啟動進行中指示燈使用黃色。

題號 3-105 單題頁

電源指示燈使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:D

詳解:電源指示燈使用白色。

題號 3-106 單題頁

作為機器停車操作的照光式按鈕開關,應使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:C

詳解:停車操作之照光式按鈕開關依慣例採用綠色。

題號 3-107 單題頁

作為機器運轉操作的照光式按鈕開關,應使用

  • (A) 紅色
  • (B) 黃色
  • (C) 綠色
  • (D) 白色

正確答案:A

詳解:運轉操作之照光式按鈕開關依慣例採用紅色。

題號 3-108 單題頁

新購之按鈕開關或指示燈均附有三片以上厚薄不一的墊片,其用途為

  • (A) 墊於鐵板兩側較為牢固
  • (B) 墊於鐵板兩側以便防水
  • (C) 視鐵板厚度墊置適當片數之墊片於器具背面,使器具正面平整
  • (D) 孔洞挖大時,填補空隙用

正確答案:C

詳解:墊片用來配合鐵板厚度,墊於器具背面,使器具正面平整。

題號 3-109 單題頁

使用三用電表測試未通電但已接線於控制盤中之電磁接觸器a接點兩端之電阻值為125Ω,則

  • (A) 該a接點已燒毀斷開
  • (B) 該a接點已熔合
  • (C) 該a接點正常
  • (D) 該a接點無法判斷正常與否

正確答案:D

詳解:器具已在盤中接線,電阻值125Ω可能是並聯線路造成,無法判斷接點好壞。

題號 3-110 單題頁

照光式按鈕開關背面具有按鈕開關與指示燈之接點,兩者間之關係為

  • (A) 各自獨立
  • (B) 按鈕開關之a接點已與指示燈之接點串聯
  • (C) 按鈕開關之b接點已與指示燈之接點串聯
  • (D) 按鈕開關之a接點已與指示燈之接點並聯

正確答案:A

詳解:照光式按鈕開關之按鈕接點與指示燈接點各自獨立,需另外接線。

題號 3-111 單題頁

緊急停止開關,簡稱

  • (A) LPB
  • (B) EMS
  • (C) COS
  • (D) MOS

正確答案:B

詳解:緊急停止開關英文Emergency Stop,簡稱EMS。

題號 3-112 單題頁

照光式按鈕開關,簡稱

  • (A) LPB
  • (B) EMS
  • (C) COS
  • (D) MOS

正確答案:A

詳解:照光式按鈕開關英文Lighted Push Button,簡稱LPB。

題號 3-113 單題頁

非金屬物質檢測,適用下列何種類型的近接開關?

  • (A) 磁力型
  • (B) 電感型
  • (C) 差動線圈型
  • (D) 靜電容量型

正確答案:D

詳解:靜電容量型近接開關可檢測金屬及非金屬物質。

題號 3-114 單題頁

如下圖所示,單切開關ON時,E1、E2的電壓降分別為

第 3-114 題附圖
  • (A) E1=12V、E2=12V
  • (B) E1=0V、E2=12V
  • (C) E1=0V、E2=24V
  • (D) E1=24V、E2=0V

正確答案:B

詳解:開關ON時開關兩端等電位,E1=0V,兩500Ω分壓24V,E2=12V。

題號 3-115 單題頁

如下圖所示,單切開關OFF時,E1、E2的電壓降分別為

第 3-115 題附圖
  • (A) E1=12V、E2=12V
  • (B) E1=0V、E2=12V
  • (C) E1=0V、E2=24V
  • (D) E1=24V、E2=0V

正確答案:D

詳解:開關OFF時電路斷路無電流,電阻無壓降,E1=24V、E2=0V。

題號 3-116 單題頁

CNS代號表示

  • (A) 中華民國國家標準
  • (B) 日本國家標準
  • (C) 美國國家標準
  • (D) 國際電氣標準

正確答案:A

詳解:CNS為中華民國國家標準(Chinese National Standards)。

題號 3-117 單題頁

某塑膠薄膜電容器上標示223J,表示該電容量為

  • (A) 223uf±10%
  • (B) 223uf±5%
  • (C) 0.22uf±10%
  • (D) 0.022uf±5%

正確答案:D

詳解:223表示22×10³pF=0.022μF,J表示±5%。

題號 3-118 單題頁

4c電纜之芯線中,可作為接地線使用者為

  • (A) 紅色
  • (B) 白色
  • (C) 黑色
  • (D) 綠色或綠/黃色

正確答案:D

詳解:4c電纜芯線中,綠色或綠/黃色為接地線識別色。

題號 3-119 單題頁

電動機依序起動之順序控制電路是以

  • (A) 前一級的a接點,串接後一級的MC線圈
  • (B) 前一級的b接點,串接後一級的MC線圈
  • (C) 後一級的a接點,串接前一級的MC線圈
  • (D) 後一級的b接點,串接前一級的MC線圈

正確答案:A

詳解:順序控制須前一級動作後後一級才能動作,故前一級a接點串接後一級MC線圈。

題號 3-120 單題頁

Micro Switch是指

  • (A) 溫度開關
  • (B) 極限開關
  • (C) 微動開關
  • (D) 光電開關

正確答案:C

詳解:Micro Switch中文為微動開關。

題號 3-121 單題頁

選擇開關(COS)屬於

  • (A) 手動操作手動復歸
  • (B) 手動操作自動復歸
  • (C) 自動操作手動復歸
  • (D) 自動操作自動復歸

正確答案:A

詳解:選擇開關(COS)為手動操作、手動復歸(維持)。

題號 3-122 單題頁

下列哪一種形式的近接開關操作時,其功能不受灰塵或鐵屑影響?

  • (A) 高週波振盪型
  • (B) 靜電電容型
  • (C) 超音波型
  • (D) 磁力型

正確答案:C

詳解:超音波型近接開關不受灰塵、鐵屑影響。

題號 3-123 單題頁

單相感應電動機運轉繞組與啟動繞組,需相差多少度的電工角?

  • (A) 60
  • (B) 90
  • (C) 120
  • (D) 180

正確答案:B

詳解:單相電動機運轉繞組與啟動繞組相差90度電工角,才能產生旋轉磁場。

題號 3-124 單題頁

3E保護電驛(SE電驛)的RVS燈亮起時,表示何種故障發生?

  • (A) 欠相
  • (B) 短路
  • (C) 過載
  • (D) 逆相

正確答案:D

詳解:3E電驛RVS燈亮表示逆相(Reverse)故障。

題號 3-125 單題頁

3E保護電驛(SE電驛)的OPEN燈亮起時,表示何種故障發生?

  • (A) 欠相
  • (B) 短路
  • (C) 過載
  • (D) 逆相

正確答案:A

詳解:3E電驛OPEN燈亮表示欠相(斷相)故障。

題號 3-126 單題頁

OMRON之3E保護電驛的各項錯誤偵測來源分別為

  • (A) 欠相→C+、C-
  • (B) 逆相→C+、C-
  • (C) 過電流→U、V、W
  • (D) 短路→U、V、W

正確答案:A

詳解:3E電驛欠相偵測來源接C+、C-(電流感測),依官方答案記。

題號 3-127 單題頁

下列哪一種光電開關需校對光軸及加裝反射片

  • (A) 投光器/受光器分離對照型
  • (B) 鏡片反射型
  • (C) 擴散反射型
  • (D) 投光器/受光器一體對照(凹槽)型

正確答案:B

詳解:鏡片反射型光電開關須校對光軸,並加裝反射片,光線反射回受光器。

題號 3-128 單題頁

鐵捲門的正逆轉控制,常用什麼開關來切斷電路?

  • (A) 光電開關
  • (B) 微動開關
  • (C) 近接開關
  • (D) 切換開關

正確答案:B

詳解:鐵捲門到上下限位時以微動開關(極限開關)切斷電路。

題號 3-129 單題頁

下列哪一種號碼圈需在導線壓好端子之前,即先套入導線中

  • (A) 崁入式
  • (B) 穿入式
  • (C) 貼紙型
  • (D) 燒錄型

正確答案:B

詳解:穿入式號碼圈須在導線壓端子前套入,壓端子後就無法穿入。

題號 3-130 單題頁

如下圖,PB、PL及BZ裝置於操作面盤上,配置過門端子台時,最少須使用

第 3-130 題附圖
  • (A) 5P
  • (B) 7P
  • (C) 8P
  • (D) 10P

正確答案:B

詳解:面盤上OFF、ON按鈕各2端,RL、GL、BZ各1端(另一端共用),共需7P。

題號 3-131 單題頁

下圖配線規劃時,須編製多少個線號?

第 3-131 題附圖
  • (A) 6
  • (B) 8
  • (C) 10
  • (D) 11

正確答案:C

詳解:依官方答案記:同電位連線編同一線號,圖中共需編製10個。

題號 3-132 單題頁

選擇開關(COS)用來做手、自動切換電路時,標示M之接點為

  • (A) 手動選擇點
  • (B) 自動選擇點
  • (C) 共用點
  • (D) 機械點

正確答案:A

詳解:選擇開關標示M之接點為手動(Manual)選擇點。

題號 3-133 單題頁

下列哪一種電驛常用於非限時之給水或排水交替抽水控制?

  • (A) 電力電驛
  • (B) 限時電驛
  • (C) 輔助電驛
  • (D) 棘輪電驛

正確答案:D

詳解:棘輪電驛每次激磁動作交替切換,常用於非限時之給排水交替抽水控制。

題號 3-134 單題頁

PHS(Photoelectric Switch)是指

  • (A) 溫度開關
  • (B) 極限開關
  • (C) 微動開關
  • (D) 光電開關

正確答案:D

詳解:PHS為Photoelectric Switch,即光電開關。

題號 3-135 單題頁

三相感應電動機欲使用Y-Δ啟動控制,該電動機接線盒,最少需要幾條出線頭?

  • (A) 三條
  • (B) 四條
  • (C) 六條
  • (D) 九條

正確答案:C

詳解:Y-Δ起動需三相繞組兩端皆引出,電動機接線盒最少6條出線頭。

題號 3-136 單題頁

交替電驛(Exchange Relay)於線圈受到激磁時,其a接點閉合、b接點斷開;之後若線圈失磁,則

  • (A) a接點斷開、b接點閉合
  • (B) a接點閉合、b接點閉合
  • (C) a接點斷開、b接點斷開
  • (D) a接點閉合、b接點斷開

正確答案:D

詳解:交替(棘輪)電驛失磁後狀態保持,a接點仍閉合、b接點仍斷開,下次激磁才切換。

題號 3-137 單題頁

逆相保護電驛(Phase Reversal Relay,APR)的保護功能

  • (A) 防止電源反相
  • (B) 防止負載過電流
  • (C) 防止控制電路短路
  • (D) 防止馬達運轉中突然斷線

正確答案:A

詳解:逆相保護電驛(APR)用於防止電源相序反接而造成電動機反轉。

題號 3-138 單題頁

使用61F-G液面電驛來偵測水位時,當偵測之水位位於高水位時,其Tc- Tb之接點狀態為

  • (A) 斷開
  • (B) 接通
  • (C) 閃爍
  • (D) 不定

正確答案:A

詳解:依官方答案記:61F-G液面電驛偵測到高水位時,Tc-Tb接點斷開。

題號 3-139 單題頁

下面對固態接觸器(SSC)的敘述何者錯誤?

  • (A) 需要加裝散熱片
  • (B) ON/OFF速度較傳統電磁接觸器快
  • (C) 可以接受低壓直流或交流信號控制
  • (D) 產生的噪音及雜訊大

正確答案:D

詳解:固態接觸器無機械接點,ON/OFF快且噪音雜訊小;說噪音大者錯誤。

題號 3-140 單題頁

固態接觸器(SSC)通以交流220V電源後,則下列敘述何者為非?

  • (A) 若在無載之下,且觸發接點未激磁時,則其輸出端電壓為0V
  • (B) 若在無載之下,且觸發接點已激磁時,則其輸出端電壓為220V
  • (C) 若在有載之下,且觸發接點未激磁時,則其輸出端電壓為0V
  • (D) 若在有載之下,且觸發接點已激磁時,則其輸出端電壓為220V

正確答案:A

詳解:依官方答案,無載未觸發時輸出端雖無電流,仍跨有電源電壓,故A「0V」敘述不成立。

題號 3-141 單題頁

三相感應電動機之直接啟動電流為150A,若採用Y-△啟動,則啟動電流為( )A。

  • (A) 450
  • (B) 150
  • (C) 500
  • (D) 50

正確答案:D

詳解:Y-△起動電流為直接起動的1/3,150÷3=50A。

題號 3-142 單題頁

具有上下水池之浮球式抽水電路,在下水池的浮球開關一般接

  • (A) a接點
  • (B) b接點
  • (C) c接點
  • (D) 都可以

正確答案:B

詳解:下水池浮球上升才有水可抽;依官方答案,下水池浮球開關接b接點,水位低時斷電保護。

題號 3-143 單題頁

使用在多處地點,能同時對馬達做啟動或停止的多處控制電路中

  • (A) 各處的ON開關需串聯連接,而OFF開關則需並聯連接
  • (B) 各處的ON開關需並聯連接,而OFF開關則需串聯連接
  • (C) 各處的ON及OFF開關需串聯連接
  • (D) 各處的ON及OFF開關需並聯連接

正確答案:B

詳解:多處控制:ON開關並聯(任一處皆可啟動),OFF開關串聯(任一處皆可停止)。

題號 3-144 單題頁

220VAC 20HP的鼠籠式感應電動機採用

  • (A) 串聯電抗啟動
  • (B) 電阻降壓啟動
  • (C) 直接啟動
  • (D) Y-△降壓啟動

正確答案:D

詳解:20HP鼠籠式電動機容量較大,宜用Y-△降壓起動以限制起動電流。

題號 3-145 單題頁

Y-△啟動法其

  • (A) 啟動及運轉皆使用Y接線
  • (B) 啟動及運轉皆使用△接線
  • (C) 啟動時使用Y接線,運轉時使用△接線
  • (D) 啟動時使用△接線,運轉時使用Y接線

正確答案:C

詳解:Y-△法起動時接Y降低相電壓與電流,運轉時換接成△。

題號 3-146 單題頁

250伏刀型開關,額定電流在( )者,僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下開啟電路。

  • (A) 60A以上
  • (B) 80A以上
  • (C) 100A以上
  • (D) 150A以上

正確答案:D

詳解:依規定,250V刀型開關額定電流150A以上,僅作隔離開關,不得帶載啟斷。

題號 3-147 單題頁

送電並按下ON開關後,使用三用電表做如下圖之測量,則三用電表檢測值為

第 3-147 題附圖
  • (A) 0V
  • (B) 110V
  • (C) 220V
  • (D) 380V

正確答案:C

詳解:按下ON後MC線圈通電,圖中表筆跨於線圈兩端與電源,測得電源電壓220V。

題號 3-148 單題頁

當OL未動作時,送電並按下ON開關後,使用三用電表做如下圖之測量,則三用電表檢測值為

第 3-148 題附圖
  • (A) 0V
  • (B) 110V
  • (C) 220V
  • (D) 380V

正確答案:C

詳解:OL未動作、按下ON後MC通電,表筆量線圈上端與電源另一側,為220V。

主電路裝配

題號 4-1 單題頁

七根直徑為2mm之導線其截面積相當於

  • (A) 8mm2
  • (B) 14mm2
  • (C) 22mm 2
  • (D) 30mm2

正確答案:C

詳解:每根截面積=π×1²≈3.14mm²,七根約22mm²。

題號 4-2 單題頁

我國線規採用公制,單心線之表示法是以該導線之( )來表示。

  • (A) 直徑之大小
  • (B) 長度
  • (C) 直徑的平方
  • (D) 截面積

正確答案:A

詳解:我國線規採公制,單心線以導線直徑大小表示。

題號 4-3 單題頁

依用戶用電設備裝置規則,低壓配電箱主電路之配線最小截面積為

  • (A) 2.0mm 2
  • (B) 3.5mm 2
  • (C) 5.5mm 2
  • (D) 8mm 2

正確答案:B

詳解:依規則,低壓配電箱主電路配線最小截面積為3.5mm²。

題號 4-4 單題頁

一般電線規格表上所載每公里電阻值,係指

  • (A) 20°C時之電阻值
  • (B) 30°C時之電阻值
  • (C) 40°C時之電阻值
  • (D) 50°C時之電阻值

正確答案:A

詳解:電線規格表之每公里電阻值,係指20℃時之電阻值。

題號 4-5 單題頁

電線300MCM之截面積約相當於

  • (A) 300mm 2
  • (B) 250mm 2
  • (C) 200mm2
  • (D) 150mm 2

正確答案:D

詳解:1MCM約0.5067mm²,300MCM≈152mm²,約150mm²。

題號 4-6 單題頁

導線之電阻與下列何者無關?

  • (A) 導體之材質
  • (B) 溫度之高低
  • (C) 電線絕緣材料
  • (D) 導體之截面積

正確答案:C

詳解:導線電阻與材質、溫度及截面積有關,與絕緣材料無關。

題號 4-7 單題頁

國際電工法規(IEC)中,最簡易之屋內配電箱為

  • (A) IP00
  • (B) IP20
  • (C) IP44
  • (D) IP54

正確答案:B

詳解:依官方答案,IEC中最簡易之屋內配電箱防護等級為IP20。

題號 4-8 單題頁

配電箱中,PT二次側電路若不使用黃色線,依ANSI標準則使用

  • (A) 黑色線
  • (B) 白色線
  • (C) 紅色線
  • (D) 藍色線

正確答案:C

詳解:依ANSI標準,PT二次側電路不用黃色線時,改用紅色線。

題號 4-9 單題頁

配電箱中,CT二次側電路若不使用黃色線,依ANSI標準則使用

  • (A) 黑色線
  • (B) 白色線
  • (C) 紅色線
  • (D) 綠色線

正確答案:A

詳解:依ANSI標準,CT二次側電路不用黃色線時,改用黑色線。

題號 4-10 單題頁

19/2.3絞線為( )絞合而成。

  • (A) 19mm直徑之銅線2.3根
  • (B) 23號線19根
  • (C) 2.3mm直徑之銅線19根
  • (D) 19號線23根

正確答案:C

詳解:19/2.3表示以19根直徑2.3mm之銅線絞合而成。

題號 4-11 單題頁

有關同材質導線之安全電流,下列敘述何者正確?

  • (A) 不論線徑大小,其值均相同
  • (B) 線徑愈大,其值較大
  • (C) 長度愈長,其值愈大
  • (D) 線徑愈細,其值較大

正確答案:B

詳解:同材質導線線徑愈大,截面積愈大,散熱愈好,安全電流愈大。

題號 4-12 單題頁

選定低壓主電路導線規格,應考慮

  • (A) 負載電流
  • (B) 電壓
  • (C) 功率因數
  • (D) 電源頻率

正確答案:A

詳解:選定低壓主電路導線應考慮負載電流,使導線容許電流大於負載電流。

題號 4-13 單題頁

連接3相220V,20HP之電動機可採用的最小導線為

  • (A) 8平方公厘
  • (B) 22平方公厘
  • (C) 30平方公厘
  • (D) 38平方公厘

正確答案:C

詳解:三相220V 20HP電動機額定電流約54A,依規則導線最小為30mm²。

題號 4-14 單題頁

下列何種因素與導線容許電流無關?

  • (A) 導體材質
  • (B) 配線方式
  • (C) 導體截面積
  • (D) 導線之長度

正確答案:D

詳解:導線容許電流與材質、配線方式、截面積有關,與長度無關。

題號 4-15 單題頁

周圍溫度愈低,導線之容許電流

  • (A) 愈高
  • (B) 愈低
  • (C) 不一定
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:周圍溫度愈低,導線散熱愈好,容許電流愈高。

題號 4-16 單題頁

比流器規格中標示30VA CL 1.0級,表示在負擔30VA狀態下,一次側電流100%時,二側次電流之誤差不超過標準值

  • (A) ±0.01%
  • (B) ±0.1%
  • (C) ±1.0%
  • (D) ±10%

正確答案:C

詳解:CL 1.0級表示在額定負擔與一次電流100%時,誤差不超過±1.0%。

題號 4-17 單題頁

檢查壓接端子之壓接情況時,下列何者為不必要?

  • (A) 壓接位置是否正確
  • (B) 導線是否有斷股,是否壓到絕緣體
  • (C) 導線絕緣是否剝離過長或過短
  • (D) 端子之材質

正確答案:D

詳解:壓接檢查著重位置、斷股、剝皮長度;端子材質屬選購階段,非壓接情況。

題號 4-18 單題頁

有關O型或Y型壓接端子之壓接處理,下列敘述何者錯誤?

  • (A) O型端子較Y型端子牢固
  • (B) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
  • (C) 用合適之壓接鉗來壓接端子
  • (D) 端子之壓接面有方向性

正確答案:B

詳解:端子壓接須用合適之壓接鉗,不可用鋼絲鉗,否則壓接不實。

題號 4-19 單題頁

電線之接續最快速且適當之方法為

  • (A) 紮接
  • (B) 絞接
  • (C) 套管壓接
  • (D) 焊接

正確答案:C

詳解:電線接續以套管壓接最快速且牢靠。

題號 4-20 單題頁

控制電路用電線,應使用

  • (A) 單股裸銅線
  • (B) 絕緣單股銅線
  • (C) 絕緣多股絞合銅線
  • (D) 多股絞合裸銅線

正確答案:C

詳解:控制電路須常彎折,應用絕緣多股絞合銅線,較柔軟耐用。

題號 4-21 單題頁

控制盤箱中配線時導線長度不足

  • (A) 以相同導線絞接後補足
  • (B) 以相同導線焊接後補足
  • (C) 以相同導線壓接後補足
  • (D) 以相同導線重新配置

正確答案:D

詳解:盤箱配線導線長度不足,不可接續,應重新配置整條導線。

題號 4-22 單題頁

在IEEE標準中,CT規格標示0.3B0.9

  • (A) 0.3表示準確度,0.9表示負擔
  • (B) 0.3表示負擔,0.9表示準確度
  • (C) 0.3及0.9分別表示110V及220V時之準確度
  • (D) 0.3及0.9分別表示110V及220V時之負擔

正確答案:A

詳解:IEEE標準CT規格0.3B0.9中,0.3表示準確度,B0.9表示負擔0.9Ω。

題號 4-23 單題頁

標示為8-6之Y型壓接端子,其意義為

  • (A) 開口型8mm 2線徑,鎖緊用螺絲直徑為6mm
  • (B) 閉口型8mm2線徑,鎖緊用螺絲直徑為6mm
  • (C) 開口型6mm 2線徑,鎖緊用螺絲直徑為8mm
  • (D) 閉口型6mm 2線徑,鎖緊用螺絲直徑為8mm

正確答案:A

詳解:8-6表示開口型(Y型)端子,適用線徑8mm²,鎖緊螺絲直徑6mm。

題號 4-24 單題頁

ZCT可檢出系統中

  • (A) 漏電電流
  • (B) 額定電流
  • (C) 瞬間電流
  • (D) 過載電流

正確答案:A

詳解:零相比流器(ZCT)用來檢出系統漏電電流(零序電流)。

題號 4-25 單題頁

連接導線時,其連接處之溫升應比導體容許之最高溫度

  • (A) 高
  • (B) 低
  • (C) 相等
  • (D) 不相關

正確答案:B

詳解:連接處溫升須比導體容許最高溫度低,以免接點劣化。

題號 4-26 單題頁

某一種圓型端子之規格為2-4,“4”字是代表

  • (A) 鎖緊用螺絲最大直徑
  • (B) 端子之總長
  • (C) 導線的線徑
  • (D) 剝線的長度

正確答案:A

詳解:圓型端子規格2-4中,4表示鎖緊用螺絲最大直徑。

題號 4-27 單題頁

依用戶用電設備裝置規則,匯流排之相序排列,下列何者錯誤?

  • (A) 由上而下
  • (B) 由左而右
  • (C) 由前而後
  • (D) 不受任何限制

正確答案:D

詳解:規則規定匯流排相序有固定排列(上下、左右、前後),不得任意。

題號 4-28 單題頁

配電盤中,交流控制線應選

  • (A) 紅色
  • (B) 白色
  • (C) 藍色
  • (D) 黃色

正確答案:D

詳解:依官方答案,配電盤中交流控制線選用黃色。

題號 4-29 單題頁

直流電路配線不分極性時,其顏色可選

  • (A) 綠色
  • (B) 黃色
  • (C) 紅色
  • (D) 藍色

正確答案:D

詳解:依官方答案,直流電路配線不分極性時,可選藍色。

題號 4-30 單題頁

設備接地線應為

  • (A) 紅色
  • (B) 綠色
  • (C) 白色
  • (D) 黃色

正確答案:B

詳解:設備接地線應為綠色(或綠黃相間)。

題號 4-31 單題頁

在儲存油類及汽油處所,應選用何種電纜線為宜

  • (A) PVC電纜
  • (B) MI電纜
  • (C) 鉛皮電纜
  • (D) PE電纜

正確答案:B

詳解:油類、汽油處所有爆炸危險,應使用耐火且密閉之無機絕緣(MI)電纜。

題號 4-32 單題頁

三相四線式線路中相電壓為線電壓的多少倍?

  • (A) 1/2
  • (B) 2
  • (C) 1/√2
  • (D) 1/√ 3

正確答案:D

詳解:三相四線式相電壓=線電壓/√3,為線電壓的1/√3倍。

題號 4-33 單題頁

A、B、N為110V/220V單相三線式之三條線,N為中線,其電壓關係式

  • (A) VA B=2V A N
  • (B) V AB=V BN
  • (C) V BN=2V A B
  • (D) V AN=1/2VBN

正確答案:A

詳解:單相三線式,中線N居中,A、B線間電壓為單線對中線之2倍。

題號 4-34 單題頁

三相四線式線間電壓為220V,則相電壓為

  • (A) 110V
  • (B) 127V
  • (C) 220V
  • (D) 380V

正確答案:B

詳解:相電壓=220/√3≈127V。

題號 4-35 單題頁

Δ接三相三線式電源系統,線電壓為220V其相電壓應為

  • (A) 380V
  • (B) 220V
  • (C) 190V
  • (D) 110V

正確答案:B

詳解:Δ接線電壓等於相電壓,故為220V。

題號 4-36 單題頁

台灣電力公司所供應之電源為

  • (A) 60Hz方波
  • (B) 50Hz正弦波
  • (C) 60Hz正弦波
  • (D) 50Hz脈波

正確答案:C

詳解:台電供電為60Hz正弦波交流電。

題號 4-37 單題頁

交直流電路皆能使用之器具為

  • (A) 變壓器
  • (B) 感應電動機
  • (C) 調相機
  • (D) 白熾燈

正確答案:D

詳解:白熾燈為電阻性負載,交直流皆可使用;變壓器、電動機需交流。

題號 4-38 單題頁

在電路中電阻不變其負載電流增加時,而線路之損失

  • (A) 越小
  • (B) 越大
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:線路損失P=I²R,電阻不變,電流增加則損失越大。

題號 4-39 單題頁

對於配線之電壓降,下列何者正確?

  • (A) 與電線電阻成正比
  • (B) 與電線截面積成正比
  • (C) 與電線長度成反比
  • (D) 與負載電流成反比

正確答案:A

詳解:電壓降V=IR,與線路電阻成正比;電阻與長度成正比、與截面積成反比。

題號 4-40 單題頁

設施PVC管時

  • (A) 需考慮其熱膨脹率
  • (B) 不必考慮其熱膨脹率
  • (C) 管內之導線數以4條為宜
  • (D) 管內不可穿電纜線

正確答案:A

詳解:PVC管熱膨脹率大,設施時須考慮伸縮,預留伸縮接頭。

題號 4-41 單題頁

金屬管彎曲時,其彎曲部分之內曲半徑通常不得小於管子內徑之

  • (A) 2倍
  • (B) 4倍
  • (C) 6倍
  • (D) 8倍

正確答案:C

詳解:金屬管彎曲部分之內曲半徑通常不得小於管子內徑之6倍。

題號 4-42 單題頁

彎曲硬質PVC管可使用之工具為

  • (A) 絞牙器
  • (B) 瓦斯噴燈
  • (C) 電工刀
  • (D) 擴管器

正確答案:B

詳解:硬質PVC管受熱變軟,可用瓦斯噴燈(熱風)加熱後彎曲。

題號 4-43 單題頁

變壓器線圈,若施加與交流額定電壓相等之直流電源,將使變壓器燒毀,其原因為變壓器

  • (A) 電阻變大
  • (B) 電阻變小
  • (C) 阻抗變大
  • (D) 阻抗變小

正確答案:D

詳解:直流無感抗,線圈阻抗僅剩電阻,阻抗大減,電流過大使變壓器燒毀。

題號 4-44 單題頁

變壓器之用途為

  • (A) 變換電壓
  • (B) 增加電力
  • (C) 減少週率
  • (D) 改變功率因數

正確答案:A

詳解:變壓器之用途是變換電壓(或電流),不能增加電力。

題號 4-45 單題頁

電感性負載,其功率因數為

  • (A) 電流落後電壓
  • (B) 電壓落後電流
  • (C) 電壓電流同相
  • (D) 電壓電流相差180°

正確答案:A

詳解:電感性負載之電流落後電壓,功率因數為落後。

題號 4-46 單題頁

交流電容器之容抗與頻率

  • (A) 成正比
  • (B) 平方成正比
  • (C) 成反比
  • (D) 平方成反比

正確答案:C

詳解:容抗XC=1/(2πfC),與頻率成反比。

題號 4-47 單題頁

變壓器接於額定電壓之直流電路時

  • (A) 燒毀
  • (B) 變壓
  • (C) 沒作用
  • (D) 容量增加

正確答案:A

詳解:變壓器接於額定直流電壓,因無感抗電流過大而燒毀。

題號 4-48 單題頁

有關變壓器鐵心之材質,下列何者較佳?

  • (A) 銅
  • (B) 鐵
  • (C) 銀
  • (D) 矽鋼

正確答案:D

詳解:矽鋼片磁導率高、鐵損小,為變壓器鐵心較佳材料。

題號 4-49 單題頁

鐵心所採用之矽鋼片,若含矽量增大則鐵心磁通密度將

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 不一定

正確答案:B

詳解:依官方答案,含矽量增加使電阻變大、渦流損減少,但磁通密度降低。

題號 4-50 單題頁

2個20μf電容器串聯後,再與1個10μf電容器並聯其總電容為

  • (A) 50μf
  • (B) 30μf
  • (C) 20μf
  • (D) 10μf

正確答案:C

詳解:20μF兩個串聯=10μF,再並聯10μF=20μF。

題號 4-51 單題頁

變壓器作開路試驗之目的在測其

  • (A) 鐵損
  • (B) 銅損
  • (C) 機械強度
  • (D) 干擾

正確答案:A

詳解:變壓器開路試驗(無載試驗)用來測量鐵損。

題號 4-52 單題頁

變壓器溫度升高時,其絕緣電阻

  • (A) 降低
  • (B) 升高
  • (C) 時高時低
  • (D) 不變

正確答案:A

詳解:溫度升高時絕緣材料劣化,絕緣電阻降低。

題號 4-53 單題頁

3個15μf之電容器並聯後其總電容為

  • (A) 5μf
  • (B) 15μf
  • (C) 30μf
  • (D) 45μf

正確答案:D

詳解:並聯電容相加,15×3=45μF。

題號 4-54 單題頁

變壓器的銅損與其負載電流成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 平方正比
  • (D) 平方反比

正確答案:C

詳解:銅損Pc=I²R,與負載電流平方成正比。

題號 4-55 單題頁

變壓器的鐵損與其負載電流成

  • (A) 正比
  • (B) 反比
  • (C) 無關
  • (D) 平方正比

正確答案:C

詳解:鐵損決定於磁通(電壓與頻率),與負載電流無關。

題號 4-56 單題頁

三相變壓器二次側電壓標示為380V/220V,則輸出電壓為

  • (A) 三相三線式
  • (B) 三相四線式
  • (C) 單相三線式
  • (D) 單相二線式

正確答案:B

詳解:三相380V/220V表示線電壓380V、相電壓220V,為三相四線式。

題號 4-57 單題頁

雙繞組變壓器其電壓比為220V/110V,若一次側通以直流220V,則二次側可獲得之電壓值為

  • (A) 440V
  • (B) 220V
  • (C) 110V
  • (D) 0V

正確答案:D

詳解:直流穩定電流不產生變動磁通,二次側無感應電壓,為0V。

題號 4-58 單題頁

變壓器△-△接線之單線圖表示法

第 4-58 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 4-59 單題頁

三只單相220V/110V之變壓器,一次接成,二次接成△,一次側線電壓為220V時,其二次側電壓應為

第 4-59 題附圖
  • (A) 190V
  • (B) 127V
  • (C) 110V
  • (D) 63.5V

正確答案:D

詳解:一次Y接,相電壓=220/√3≈127V,匝數比2:1,二次相電壓63.5V,△接線電壓即63.5V。

題號 4-60 單題頁

三個18μf交流電容器接成△接並接於三相交流電源RST,若其中RT間電容器開路故障,用電表量測電容量,RT間電容量為

  • (A) 0
  • (B) 18μf
  • (C) 36μ f
  • (D) 9μf

正確答案:D

詳解:RT間電容器開路後,RT間剩R-S-T二只18μF串聯,18/2=9μF。

題號 4-61 單題頁

440/110V變壓器,當一次側分接頭接在440V位置時,二次側無載電壓測得100V則此時電源電壓應為

  • (A) 440V
  • (B) 420V
  • (C) 400V
  • (D) 380V

正確答案:C

詳解:440/110V匝數比4:1,二次100V,一次電源=100×4=400V。

題號 4-62 單題頁

低壓變壓器其一次側及二次側均裝設過電流保護裝置時,其一次側過電流保護裝置額定電流值,應不超過該變壓器一次側額定電流之

  • (A) 1.35倍
  • (B) 1.5倍
  • (C) 2.0倍
  • (D) 2.5倍

正確答案:D

詳解:依規定,變壓器一次側過電流保護額定值不超過一次側額定電流之2.5倍。

題號 4-63 單題頁

變壓器之變壓比為2:1,如一次輸入電壓為220伏時,二次輸出電壓為

  • (A) 100伏
  • (B) 110伏
  • (C) 200伏
  • (D) 220伏

正確答案:B

詳解:二次電壓=一次電壓÷變壓比=220÷2=110V。

題號 4-64 單題頁

為提高用電安全,家庭用漏電斷路器之感度以下列何者為宜?

  • (A) 30mA
  • (B) 100mA
  • (C) 200mA
  • (D) 500mA

正確答案:A

詳解:防感電漏電斷路器感度以30mA為宜,30mA以下較不致造成人員致命傷害。

題號 4-65 單題頁

低壓電路中漏電電流之單位為

  • (A) MA
  • (B) KA
  • (C) A
  • (D) mA

正確答案:D

詳解:低壓電路之漏電電流單位為毫安培,符號mA。

題號 4-66 單題頁

低壓電路中裝設電力電容器之最主要功用為

  • (A) 改善功率因數
  • (B) 提高視在功率
  • (C) 降低故障電流
  • (D) 提高無效功率

正確答案:A

詳解:低壓電路裝電力電容器主要用於提供無效功率,改善功率因數。

題號 4-67 單題頁

變壓器之匝數比為10:1,一次側電流為2A,則二次側電流為

  • (A) 0.2A
  • (B) 2A
  • (C) 20A
  • (D) 200A

正確答案:C

詳解:匝數比10:1,電流與匝數成反比,二次電流=2×10=20A。

題號 4-68 單題頁

直流電機之電刷採用碳質電刷之原因為其接觸電阻大可減低換向片之

  • (A) 短路電壓
  • (B) 電抗
  • (C) 短路電流
  • (D) 電功率

正確答案:C

詳解:碳刷接觸電阻較大,可限制換向片間之短路電流,改善換向。

題號 4-69 單題頁

單獨測試未加入系統之三相感應電動機,每相繞組阻抗0.1Ω,在接線時,任兩出線端間之阻抗為

  • (A) 0.2Ω
  • (B) 0.173Ω
  • (C) 0.1Ω
  • (D) 0.0707Ω

正確答案:A

詳解:依官方答案,接線時兩出線端間為兩相串聯,阻抗=0.1×2=0.2Ω。

題號 4-70 單題頁

交流電路中,電容器所受電壓加倍後,其電流將

  • (A) 減半
  • (B) 加倍
  • (C) 4倍
  • (D) 不變

正確答案:B

詳解:容抗不變,I=V/XC,電壓加倍,電流也加倍。

題號 4-71 單題頁

低壓電容器其附裝之放電設備,應於線路斷電後在( )內使殘餘電壓降至50V以下。

  • (A) 1分鐘
  • (B) 3分鐘
  • (C) 5分鐘
  • (D) 10分鐘

正確答案:A

詳解:依規定,低壓電容器放電設備應於斷電後1分鐘內使殘餘電壓降至50V以下。

題號 4-72 單題頁

低壓電容器電路導線安培容量,應不得小於電容器額定電流

  • (A) 1.35倍
  • (B) 1.25倍
  • (C) 1.15倍
  • (D) 1.05倍

正確答案:A

詳解:依規定,低壓電容器電路導線安培容量不得小於電容器額定電流之1.35倍。

題號 4-73 單題頁

電容器組中常串聯電抗器其目的為

  • (A) 提高有效功率
  • (B) 降低突入電流
  • (C) 改善線路壓降
  • (D) 改善功因

正確答案:B

詳解:電容器組串聯電抗器可限制投入時的突入電流,並抑制諧波。

題號 4-74 單題頁

當電容器充電時,其兩端的電壓為

  • (A) 立即改變為外加電壓值
  • (B) 恆為外加電壓值的0.632倍
  • (C) 恆為外加電壓值的0.368倍
  • (D) 電壓值依充電時間常數改變

正確答案:D

詳解:電容器充電時電壓依RC時間常數按指數曲線上升,非瞬間達外加電壓。

題號 4-75 單題頁

裝設電容器

  • (A) 會增大線路電流
  • (B) 可減少線路損失
  • (C) 會降低線路端電壓
  • (D) 改善線路絕緣

正確答案:B

詳解:裝設電容器可減少落後無效電流,使線路電流與線路損失減少。

題號 4-76 單題頁

10極60Hz之發電機,其同步轉速為多少rpm?

  • (A) 500
  • (B) 600
  • (C) 720
  • (D) 750

正確答案:C

詳解:Ns=120f/P=120×60/10=720rpm。

題號 4-77 單題頁

佛萊銘右手定則中,食指的方向表示

  • (A) 電流
  • (B) 電子流
  • (C) 導體運動
  • (D) 磁力線

正確答案:D

詳解:佛萊銘右手定則中,拇指為導體運動方向,食指為磁力線,中指為感應電流。

題號 4-78 單題頁

交流電動機變更轉速的方法

  • (A) 變更頻率
  • (B) 變更電壓
  • (C) 變更負載
  • (D) 變更相序

正確答案:A

詳解:交流電動機轉速N=120f/P(1-S),可用變更頻率改變轉速。

題號 4-79 單題頁

在電容器並聯電阻之作用為

  • (A) 停電後放電用
  • (B) 增加阻抗
  • (C) 增加有效功率
  • (D) 降低故障電流

正確答案:A

詳解:電容器並聯電阻,停電後可供殘餘電荷放電,保障安全。

題號 4-80 單題頁

三相感應電動機如將三相電源任意更換二條,則

  • (A) 速度增加
  • (B) 速度減少
  • (C) 轉向相反
  • (D) 不影響

正確答案:C

詳解:三相電源任意對調兩條,旋轉磁場方向相反,轉向相反。

題號 4-81 單題頁

電動機正逆轉控制電路之連鎖接點,在防止

  • (A) 短路
  • (B) 開路
  • (C) 接觸不良
  • (D) 過載

正確答案:A

詳解:正逆轉電路之連鎖接點,用以防止正反接觸器同時動作而造成電源短路。

題號 4-82 單題頁

電動機正逆轉操作時之連鎖,下列敘述何者錯誤?

  • (A) 按鈕開關與按鈕開關間之電氣連鎖
  • (B) 接觸器與接觸器間之電氣連鎖
  • (C) 按鈕開關與接觸器之機械連鎖
  • (D) 接觸器與接觸器間之機械連鎖

正確答案:C

詳解:連鎖有按鈕間、接觸器間之電氣連鎖及接觸器間機械連鎖;按鈕與接觸器間之機械連鎖不成立。

題號 4-83 單題頁

可使用-△起動器之電動機為

第 4-83 題附圖
  • (A) 單相鼠籠型感應電動機
  • (B) 三相鼠籠型感應電動機
  • (C) 繞線型電動機
  • (D) 串激式電動機

正確答案:B

詳解:Y-△起動須電動機三相六個出線端,適用三相鼠籠型感應電動機。

題號 4-84 單題頁

小容量鼠籠型感應電動機,其直接起動電流值為額定電流之

  • (A) 2~4倍
  • (B) 6~8倍
  • (C) 12~14倍
  • (D) 相等

正確答案:B

詳解:鼠籠型感應電動機直接起動電流約為額定電流6~8倍。

題號 4-85 單題頁

3ψ220V△接線感應電動機,欲接於3ψ380V電源時,應改接為

第 4-85 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-86 單題頁

感應電動機採用-△起動時,其起動電流為△接之

第 4-86 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-87 單題頁

有關變壓器極性之種類,下列敘述何者正確?

  • (A) 加極性與減極性
  • (B) 加極性與無極性
  • (C) 減極性與無極性
  • (D) 加極性、減極性與無極性

正確答案:A

詳解:變壓器極性分加極性與減極性兩種。

題號 4-88 單題頁

三相4極之感應電動機接於25Hz之電源時,其同步轉速應為多少rpm?

  • (A) 1800
  • (B) 1500
  • (C) 1200
  • (D) 750

正確答案:D

詳解:Ns=120f/P=120×25/4=750rpm。

題號 4-89 單題頁

某耐壓220VAC電容器,用於60HZ系統時其電容值為30μf,當其用於50HZ系統時電容值為

  • (A) 36μf
  • (B) 30μf
  • (C) 25μf
  • (D) 20μf

正確答案:B

詳解:電容器之電容值由結構決定,不隨頻率變化,仍為30μF。

題號 4-90 單題頁

繞線式感應電動機啟動時,若轉部加電阻,則可

  • (A) 減小啟動電流,轉矩不變
  • (B) 減小啟動電流而轉矩亦減小
  • (C) 增加轉矩而電流不變
  • (D) 減小啟動電流而轉矩加大

正確答案:D

詳解:轉部加電阻可降低起動電流並提高轉矩(功率因數改善)。

題號 4-91 單題頁

60Hz,4極感應電動機,滿載轉速為1764rpm,其轉差率為

  • (A) 2%
  • (B) 4%
  • (C) 36%
  • (D) 64%

正確答案:A

詳解:四極60Hz同步轉速1800rpm,S=(1800-1764)/1800=2%。

題號 4-92 單題頁

在未過載情況下,加大三相感應電動機負載電流時

  • (A) 轉差率大、轉矩小
  • (B) 轉差率大、轉矩大
  • (C) 轉差率小、轉矩小
  • (D) 轉差率、轉矩不變

正確答案:B

詳解:負載增加時轉差率增大,轉子電流增大,轉矩隨之增大以平衡負載。

題號 4-93 單題頁

三相電動機運轉中,電源線路因故斷一條時,其負載電流

  • (A) 增大
  • (B) 減小
  • (C) 不變
  • (D) 變為零

正確答案:A

詳解:運轉中缺一相,為維持輸出轉矩,其餘兩相電流增大。

題號 4-94 單題頁

某3ψ10HP之電動機外加電壓為220V,則其控制箱內主電路之銅導線最小線徑應為

  • (A) 2.0mm 2
  • (B) 3.5mm 2
  • (C) 8mm2
  • (D) 22mm 2

正確答案:C

詳解:依規則,3ψ220V 10HP電動機控制箱內主電路銅導線最小為8mm²。

題號 4-95 單題頁

三相440V 15HP之電動機,其額定電流約為

  • (A) 20A
  • (B) 30A
  • (C) 40A
  • (D) 50A

正確答案:A

詳解:440V 15HP約11.2kW,額定電流約為20A。

題號 4-96 單題頁

變壓器一二次電流與線圈匝數之關係式為

第 4-96 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 4-97 單題頁

三相220V 10HP交流感應電動機全載電流約為

  • (A) 20A
  • (B) 30A
  • (C) 40A
  • (D) 50A

正確答案:B

詳解:220V三相10HP感應電動機全載電流約30A。

題號 4-98 單題頁

單相感應電動機加200V電壓時,運轉電流為6A,功率因數為0.8,則其消耗電功率為

  • (A) 9.6KW
  • (B) 96KW
  • (C) 960KW
  • (D) 0.96KW

正確答案:D

詳解:P=VIcosθ=200×6×0.8=960W=0.96kW。

題號 4-99 單題頁

對地電壓在150V以下之用電設備,其設施之第三種地線工程之接地電阻應在

  • (A) 125Ω以下
  • (B) 150Ω以下
  • (C) 175Ω以下
  • (D) 100Ω以下

正確答案:D

詳解:對地電壓150V以下之設備,第三種接地電阻應在100Ω以下。

題號 4-100 單題頁

用電設備接地導線被覆顏色應選用

  • (A) 紅色
  • (B) 白色
  • (C) 黑色
  • (D) 綠色

正確答案:D

詳解:用電設備接地導線被覆採綠色(或綠黃)識別。

題號 4-101 單題頁

電氣器具之外殼接地,其電阻值

  • (A) 愈高愈好
  • (B) 500~1000Ω最適當
  • (C) 100~200Ω最適當
  • (D) 愈低愈好

正確答案:D

詳解:電氣器具外殼接地電阻愈低愈好,漏電時才能使電流導入大地。

題號 4-102 單題頁

60Hz 50KVAR之電容器用於50Hz時,其容量變為

  • (A) 60KVAR
  • (B) 41KVAR
  • (C) 25KVAR
  • (D) 不能使用於50Hz系統

正確答案:B

詳解:電容器容量Q∝f,50×50/60≈41KVAR。

題號 4-103 單題頁

有二個規格相同且耐壓為220VAC之電容器,串聯後其總耐壓為

  • (A) 110VAC
  • (B) 220VAC
  • (C) 330VAC
  • (D) 440VAC

正確答案:D

詳解:兩只規格相同電容器串聯,耐壓相加為220+220=440VAC。

題號 4-104 單題頁

兩只電容器之電容量與耐壓分為10μf/100V與20μf/200V,串聯後總耐壓為

  • (A) 100V
  • (B) 150V
  • (C) 200V
  • (D) 300V

正確答案:B

詳解:串聯電荷相同,10μF/100V限制Q=1000μC,各分100V與50V,合計150V。

題號 4-105 單題頁

直流電容器充電時之時間電壓曲線表示圖為

第 4-105 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 4-106 單題頁

永久磁鐵其外部磁力線

  • (A) 由N極發出,止於S極
  • (B) 由S極發出,止於N極
  • (C) 由S極發出,止於S極
  • (D) 由N極發出,止於N極

正確答案:A

詳解:永久磁鐵外部磁力線由N極發出、止於S極。

題號 4-107 單題頁

配電箱中之斷路器,其啟斷容量應

  • (A) 等於額定負載電流
  • (B) 大於等於負載電流
  • (C) 等於短路電流
  • (D) 大於等於短路電流

正確答案:D

詳解:斷路器啟斷容量須大於等於可能之短路電流,才能安全啟斷。

題號 4-108 單題頁

下列何者為歐姆定律?

第 4-108 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-109 單題頁

110V100W燈泡較110V200W燈泡之電阻

  • (A) 大
  • (B) 相等
  • (C) 小
  • (D) 不一定

正確答案:A

詳解:R=V²/P,電壓相同,功率小者電阻大,100W者電阻較大。

題號 4-110 單題頁

電動勢及內電阻各為EV及rΩ之電源兩端,若連接RΩ電阻,則欲使R產生最大功率,R值應為

  • (A) R>r
  • (B) R<r
  • (C) R=0
  • (D) R=r

正確答案:D

詳解:最大功率轉移定理:負載電阻等於電源內電阻(R=r)時,負載功率最大。

題號 4-111 單題頁

三個相同的電容器串聯,每一個電容器的容量為C,則總容量為:

  • (A) 3C
  • (B) 1/3C
  • (C) 9C
  • (D) 1/9C

正確答案:B

詳解:串聯電容1/C總=3/C,總容量為C/3。

題號 4-112 單題頁

兩只相同容量電容器並聯後,其等效總容量為單只電容量的

  • (A) 4倍
  • (B) 2倍
  • (C) 1.5倍
  • (D) 0.5倍

正確答案:B

詳解:並聯電容相加,等效容量為單只的2倍。

題號 4-113 單題頁

10μF電容器二個串聯接線時其總容量為

  • (A) 5μF
  • (B) 10μF
  • (C) 20μF
  • (D) 40μ F

正確答案:A

詳解:兩只10μF串聯,C=10×10/(10+10)=5μF。

題號 4-114 單題頁

絞線之線徑是以( )來表示。

  • (A) 直徑之大小
  • (B) 截面積
  • (C) 直徑之平方
  • (D) 長度

正確答案:B

詳解:絞線之線徑以截面積(mm²)表示。

題號 4-115 單題頁

同長度、同規格之導線在何種狀態下,其阻抗最大?

  • (A) 直線配線
  • (B) 剪成兩段並聯配線
  • (C) 剪成三段並聯配線
  • (D) 彎曲成捲配線

正確答案:D

詳解:導線捲繞成圈時電感增大,阻抗最大。

題號 4-116 單題頁

下列何種材質製成之電線,在同線徑同長度下,其電阻值最低?

  • (A) 鋁
  • (B) 銀
  • (C) 銅
  • (D) 鐵

正確答案:B

詳解:銀電阻係數最低,導電率最佳,故同線徑同長度下電阻最低。

題號 4-117 單題頁

某無熔線斷路器(NFB),其規格標示為1P 220V、20AT/50AF、IC為5KA,其框架電流、跳脫電流、啟斷電流分別是

  • (A) 20A、50A、5KA
  • (B) 50A、20A、5KA
  • (C) 20A、30A、5KA
  • (D) 20A、5KA、50A

正確答案:B

詳解:AT為跳脫電流、AF為框架容量、IC為啟斷電流,故20AT/50AF為框架50A、跳脫20A。

題號 4-118 單題頁

無熔線斷路器(NFB)的額定電流(AT)與框架容量(AF)之關係為

  • (A) AT>AF
  • (B) AT≧AF
  • (C) AT≦AF
  • (D) AT = AF

正確答案:C

詳解:斷路器之額定跳脫電流AT不得大於框架容量AF,即AT≦AF。

題號 4-119 單題頁

某系統之控制盤上,有一只垂直安裝的50 A無熔線斷路器(NFB)跳脫,則應如何重置(Reset)?

  • (A) 先將開關把手扳到頂,再將開關把手扳到底
  • (B) 更換內置保險器
  • (C) 先將開關把手扳到底,再將開關把手扳到頂
  • (D) 壓下紅色復歸鈕

正確答案:C

詳解:跳脫後須先把手柄扳到底(OFF)再扳到頂(ON),方可復歸。

題號 4-120 單題頁

選用主電路導線線徑,除考量負載電流大小外,尚須考量下列何種因素

  • (A) 功率因數
  • (B) 電壓
  • (C) 頻率
  • (D) 線路之短路電流

正確答案:D

詳解:選用導線除負載電流外,尚需考量線路可能的短路電流,確保導線耐受。

題號 4-121 單題頁

保護用比流器,規格中標示30VA 5P20,其表示在額定負擔下,一次側20倍過電流時,其二次側電流誤差不超過

第 4-121 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 4-122 單題頁

量測用比流器,規格標示200/5A CL. 1.0,當一次側電流達200A時,其二次側電流應在下列何範圍內

  • (A) 4.8~5.2A
  • (B) 4.85~5.15A
  • (C) 4.9~5.1A
  • (D) 4.95~5.05A

正確答案:D

詳解:CL1.0級誤差±1%,二次額定5A,範圍為4.95~5.05A。

題號 4-123 單題頁

低壓貫穿式比流器名牌,當標示100/5A 2匝時,若欲使其比值改變為50/5A,應貫穿幾匝?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:D

詳解:100/5A 2匝即單匝200/5A;改為50/5A需200/50=4匝。

題號 4-124 單題頁

在IEEE(或ANSI)標準中,比流器標示之規格為0.3B0.9,其精密度要求為

  • (A) ±1%
  • (B) ±0.9%
  • (C) ±0.6%
  • (D) ±0.3%

正確答案:D

詳解:CT規格0.3B0.9中0.3表示準確度,即誤差在±0.3%以內。

題號 4-125 單題頁

無熔線斷路器規格標示200AF/125AT,表示

  • (A) 框架容量125A
  • (B) 跳脫電流125A
  • (C) 跳脫電流200A
  • (D) 跳脫電流150A

正確答案:B

詳解:200AF/125AT,AF為框架容量200A,AT為跳脫電流125A。

題號 4-126 單題頁

無熔線斷路器,有關啟斷電流之標示,下列何者正確?

  • (A) 240V 10KA
  • (B) 240V 200A
  • (C) 240V 200AF
  • (D) 200AF 100AT

正確答案:A

詳解:啟斷電流(啟斷容量)以電壓配合kA標示,如240V 10KA。

題號 4-127 單題頁

比壓器規格標示為240/120V,在系統電壓為220V時,其二次側電壓為?

  • (A) 120V
  • (B) 115V
  • (C) 110V
  • (D) 105V

正確答案:C

詳解:二次電壓=220×120/240=110V。

題號 4-128 單題頁

無熔線斷路器規格之標示,下列何者最完整

  • (A) 額定電壓/啟斷容量/極數/AF/AT
  • (B) 額定電壓/啟斷容量/額定頻率
  • (C) 啟斷容量/AF/AT/極數
  • (D) 額定電壓/AF/AT/極數

正確答案:A

詳解:標示完整者應包含額定電壓、啟斷容量、極數、AF及AT。

題號 4-129 單題頁

低壓電路所使用之電磁開關,其線圈電壓為110VAC,若以110VDC施加於線圈,會有下列何種結果

  • (A) 正常運轉
  • (B) 動作不正常時吸時放
  • (C) 線圈燒毀
  • (D) 完全不動作

正確答案:C

詳解:交流線圈靠感抗限流,接同電壓直流因電阻小,電流過大而燒毀。

題號 4-130 單題頁

三相50KVA 220/110V 60HZ變壓器,使用在50HZ 220V系統時,其結果下列何者正確

  • (A) 不會運轉
  • (B) 可運轉,但變壓器壽命縮短
  • (C) 完全不發生功效
  • (D) 變壓器運轉與頻率無關

正確答案:B

詳解:60Hz變壓器用於50Hz,磁通增加20%、鐵損增加,可運轉但壽命縮短。

題號 4-131 單題頁

電動機起動時,串接電抗器,其目的為

  • (A) 降低起動電流
  • (B) 增大起動電流
  • (C) 增加起動轉矩
  • (D) 提高效率

正確答案:A

詳解:起動時串接電抗器可產生壓降,降低電動機起動電流。

題號 4-132 單題頁

三相感應電動機之起動方式,下列敘述何者不正確

  • (A) 串接電容器起動
  • (B) 串接電抗器起動
  • (C) 串接電阻器起動
  • (D) 直接全壓起動

正確答案:A

詳解:三相感應電動機可用電抗器、電阻器降壓或全壓起動;串電容器起動不正確。

題號 4-133 單題頁

低壓漏電斷路器,其感度以何者最安全

  • (A) 30mA
  • (B) 100mA
  • (C) 200mA
  • (D) 300mA

正確答案:A

詳解:防感電漏電斷路器感度愈小愈安全,30mA為最安全。

題號 4-134 單題頁

交流感應電動機將其電源由R→S→T順序改為S→T→R時,其結果下列何者正確

  • (A) 轉速增加
  • (B) 速度減慢
  • (C) 轉向相反
  • (D) 不受影響

正確答案:D

詳解:R→S→T改為S→T→R為相序循環位移,旋轉方向不變,不受影響。

題號 4-135 單題頁

低壓比流器一次側接線方式,下列何者最不常見?

  • (A) 圓形直接貫通
  • (B) 方形直接貫通
  • (C) 鈎式貫穿型
  • (D) 端子直接接續型

正確答案:D

詳解:比流器一次側多為貫穿型;端子直接接續型最不常見。

題號 4-136 單題頁

三相220V 20HP感應電動機,若功因為0.9,電動機之效率為0.85,則全載起動電流約為

  • (A) 30A
  • (B) 40A
  • (C) 50A
  • (D) 60A

正確答案:C

詳解:20HP≈14.9kW,I=14920/(√3×220×0.9×0.85)≈51A,約50A。

題號 4-137 單題頁

用於電動機電路中之電磁開關,應選用( )級。

  • (A) AC1
  • (B) AC2
  • (C) AC3
  • (D) AC4

正確答案:C

詳解:電動機電路用電磁接觸器應選AC3級(籠型電動機起動、運轉中分斷)。

題號 4-138 單題頁

用於電熱器電路中之電磁接觸器,應選用( )級。

  • (A) AC1
  • (B) AC2
  • (C) AC3
  • (D) AC4

正確答案:A

詳解:電熱器為電阻性負載,電磁接觸器應選AC1級。

題號 4-139 單題頁

匯流排槽垂直裝設時,於各樓地板處應加以固定及支撐,其最大距離不得超過

  • (A) 5公尺
  • (B) 6公尺
  • (C) 7公尺
  • (D) 8公尺

正確答案:A

詳解:依規定,匯流排槽垂直裝設,於各樓地板處加以固定,其最大間距不得超過5公尺。

題號 4-140 單題頁

配電盤中匯流排之固定距離,最應考量下列何種因素?

  • (A) 線間電壓
  • (B) 負載電流
  • (C) 短路電流
  • (D) 線路壓降

正確答案:C

詳解:短路時匯流排受強大電磁力,固定距離最應考慮短路電流。

題號 4-141 單題頁

如下圖所示,單相二線式中,r為傳輸線路電阻,I為線路電流,負載端電壓降為

第 4-141 題附圖
  • (A) 2rI
  • (B) 3rI
  • (C) rI
  • (D) 3I

正確答案:A

詳解:單相二線式往返兩條線電阻各r,線路電壓降=I×2r=2rI。

題號 4-142 單題頁

如下圖所示,單相三線式中,r為傳輸線路電阻,I為線路電流,當負載平衡時,單一負載端電壓降為

第 4-142 題附圖
  • (A) rI
  • (B) 2rI
  • (C) 3rI
  • (D) 4rI

正確答案:A

詳解:三線式負載平衡時中性線無電流,單一負載端壓降僅為rI。

控制電路裝配

題號 5-1 單題頁

於配電盤同一接點上之配線工作時,則

  • (A) 主電路端子置於控制電路端子上
  • (B) 控制電路端子置於主電路端子上
  • (C) 主電路與控制電路之端子須選用同一規格
  • (D) 主電路與控制電路需共同壓接於同一端子上

正確答案:B

詳解:同一接點配線時,控制電路端子置於主電路端子上,避免大電流影響。

題號 5-2 單題頁

電極式液面控制器不能使用於

  • (A) 碱水槽
  • (B) 酸水槽
  • (C) 絕緣油槽
  • (D) 海水槽

正確答案:C

詳解:電極式液面控制器靠液體導電,絕緣油槽不導電,不能使用。

題號 5-3 單題頁

電極式液面控制器是利用( ),使電極間導電來控制電驛。

  • (A) 空氣
  • (B) 光
  • (C) 水
  • (D) 絕緣油

正確答案:C

詳解:電極式液面控制器利用水使電極間導電,來控制電驛。

題號 5-4 單題頁

使用電極式液面控制器之三只電極棒(E1、E2、E3),其長度應為

  • (A) E1與E3長度相同,但大於E2
  • (B) E3比E2長,E2比E1長
  • (C) E1與E2長度相同,但大於E3
  • (D) E 2與E3長度相同,但大於E1

正確答案:B

詳解:三支電極長度依序E3最長(接地共用)、E2次之、E1最短。

題號 5-5 單題頁

使用電極式液面開關時,則

  • (A) 可使用於導電性之電解槽內
  • (B) 電極棒長短為測量液面之基準
  • (C) 該開關不可作遙控操作
  • (D) 該開關僅具二只電極棒

正確答案:B

詳解:電極式液面開關以電極棒長短作為液面測量基準,不用於電解槽,且有三支電極。

題號 5-6 單題頁

使用二線式近接開關,下列敘述何者正確?

  • (A) 可當作一交流負載使用
  • (B) 可當作一直流負載使用
  • (C) 僅可使用DC24V電源
  • (D) 可當作一個接點來使用

正確答案:D

詳解:二線式近接開關串於負載電路,可當一個接點使用。

題號 5-7 單題頁

在溫度控制中,如下圖符號表示( )。「」

第 5-7 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 5-8 單題頁

使用三線式近接開關,下列敘述何者正確?

  • (A) 連接AC110V電源才可使用
  • (B) 連接AC220V電源才可使用
  • (C) 連接DC24V電源才可使用
  • (D) 連接AC110V電源或連接AC220V電源均可使用

正確答案:C

詳解:三線式近接開關為電子式,須接DC24V電源,非交流電源。

題號 5-9 單題頁

保持電驛(Keep Relay)之CC代表

  • (A) 復歸線圈
  • (B) 跳脫線圈
  • (C) 投入線圈
  • (D) 保持線圈

正確答案:C

詳解:保持電驛(Keep Relay)之CC為Close Coil,即投入線圈。

題號 5-10 單題頁

保持電驛(Keep Relay)欲使其接點狀態動作,投入線圈

  • (A) 必須持續激磁
  • (B) 必須斷續激磁2次
  • (C) 不可激磁
  • (D) 激磁一次即可

正確答案:D

詳解:保持電驛靠機械鎖扣保持狀態,投入線圈激磁一次即可動作並保持。

題號 5-11 單題頁

保持電驛(Keep Relay)欲使其接點狀態復歸,復歸線圈

  • (A) 必須持續激磁
  • (B) 必須斷續激磁2次
  • (C) 不可激磁
  • (D) 激磁一次即可

正確答案:D

詳解:復歸線圈激磁一次即可使接點復歸,不需持續激磁。

題號 5-12 單題頁

如下圖所示,使用保持電驛控制RL及GL,當按下PB1後RL燈亮;因故停電再復電後

第 5-12 題附圖
  • (A) RL及GL均亮
  • (B) RL亮,GL不亮
  • (C) GL亮,RL不亮
  • (D) RL及GL均不亮

正確答案:B

詳解:按PB1使KR投入,RL亮;保持電驛機械保持,復電後仍保持投入狀態,RL亮、GL不亮。

題號 5-13 單題頁

安裝切換開關,下列敘述何者可不需考慮?

  • (A) 固定之方向
  • (B) 使用於DC或AC電源
  • (C) 切換開關a、b接點數
  • (D) 選擇切換開關的直徑大小

正確答案:B

詳解:切換開關為機械式開關,交直流皆可使用,故不需考慮DC或AC電源。

題號 5-14 單題頁

限制開關(Limit Switch)之a、b接點動作方式為

  • (A) 本體加交流電源
  • (B) 本體加直流電源
  • (C) 依本體規格選擇加交流或直流電源
  • (D) 觸動限制開關之致動器

正確答案:D

詳解:限制開關之a、b接點由致動器被物體觸動而動作,與本體電源無關。

題號 5-15 單題頁

在時間電驛中,表示限時復歸,瞬時動作之b接點為

第 5-15 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-16 單題頁

有關PT,下列敘述何者正確?

  • (A) 可視為升壓變壓器
  • (B) 二次側不可開路
  • (C) 可視為降壓變壓器
  • (D) 二次側可以短路

正確答案:C

詳解:比壓器(PT)將高電壓降為低電壓供儀表使用,視為降壓變壓器;二次側不可短路。

題號 5-17 單題頁

比壓器之商用頻率耐壓試驗加壓時間為

  • (A) 半分鐘
  • (B) 1分鐘
  • (C) 5分鐘
  • (D) 10分鐘

正確答案:B

詳解:比壓器商用頻率耐壓試驗加壓時間為1分鐘。

題號 5-18 單題頁

作抽水機交替控制之機械式棘輪電驛,下列敘述何者正確?

  • (A) 沒有線圈
  • (B) 有1組線圈
  • (C) 有2組線圈
  • (D) 有3組線圈

正確答案:B

詳解:機械式棘輪電驛只有1組線圈,每次激磁動作切換一次,作交替控制。

題號 5-19 單題頁

如下圖所示,為

第 5-19 題附圖
  • (A) 減極性比流器
  • (B) 加極性比流器
  • (C) 加極性比壓器
  • (D) 減極性比壓器

正確答案:D

詳解:圖示PT線圈二次側標示極性與一次同側,為減極性比壓器。

題號 5-20 單題頁

如下圖所示,此法可量測電路之

第 5-20 題附圖
  • (A) 視在功率
  • (B) 有效功率
  • (C) 無效功率
  • (D) 功率因數

正確答案:A

詳解:圖中以CT量電流、PT量電壓,電壓乘電流所得為視在功率。

題號 5-21 單題頁

工作者將導線在一貫穿型比流器上捲繞,如下圖貫穿匝數

第 5-21 題附圖
  • (A) 3匝
  • (B) 3.5匝
  • (C) 4匝
  • (D) 4.5匝

正確答案:C

詳解:貫穿匝數以導線穿過鐵心孔內的次數計算,圖示穿過4次,為4匝。

題號 5-22 單題頁

如下圖所示,電流表A指示

第 5-22 題附圖
  • (A) R相電流
  • (B) S相電流
  • (C) T相電流
  • (D) 零相電流

正確答案:A

詳解:圖中電流表A串接於R相之比流器二次側,指示R相電流。

題號 5-23 單題頁

如下圖所示,電流表A2指示之電流為

第 5-23 題附圖
  • (A) R相
  • (B) S相
  • (C) T相
  • (D) 零相

正確答案:B

詳解:兩比流器(R、T相)共用回線,回線電流為R與T相量和,相當於S相電流。

題號 5-24 單題頁

如下圖所示,三相電路連接單相負載L,通過電流表A 1為5A時,電流表A3指示應為

第 5-24 題附圖
  • (A) 0A
  • (B) 5A
  • (C) 10A
  • (D) 20A

正確答案:A

詳解:單相負載接於R、S之間,T相無電流,T相CT二次側之A3指示0A。

題號 5-25 單題頁

若比流器二次側負擔阻抗為0.5Ω,此時量測之電流為4A,則其負擔為

  • (A) 2伏安
  • (B) 8伏安
  • (C) 1伏安
  • (D) 12.5伏安

正確答案:B

詳解:負擔S=I²Z=4²×0.5=8VA。

題號 5-26 單題頁

量測三相三線式電路之各相電流,最少應使用

  • (A) 一個比流器
  • (B) 二個比流器
  • (C) 三個比流器
  • (D) 四個比流器

正確答案:B

詳解:三相三線式三相電流平衡和為零,只需二個比流器即可量測各相電流。

題號 5-27 單題頁

控制電路之操作電壓,下列何種電壓對人體之安全性最高?

  • (A) AC220V
  • (B) AC110V
  • (C) DC48V
  • (D) DC24V

正確答案:D

詳解:直流24V屬安全電壓範圍,對人體安全性最高。

題號 5-28 單題頁

使用零相比流器之目的在

  • (A) 測定高壓電流
  • (B) 測定大電流
  • (C) 檢出接地電流
  • (D) 將交流變為直流

正確答案:C

詳解:零相比流器用來檢出零序(接地)電流,作接地保護。

題號 5-29 單題頁

配電盤中白色指示燈之功能為

  • (A) 停止指示
  • (B) 運轉指示
  • (C) 電源指示
  • (D) 過載指示

正確答案:C

詳解:配電盤中白色指示燈用於電源指示。

題號 5-30 單題頁

欲量測交流大電流得使用

  • (A) 比壓器
  • (B) 變壓器
  • (C) 比流器
  • (D) 分流器

正確答案:C

詳解:比流器可把交流大電流變換為小電流,擴大量測範圍。

題號 5-31 單題頁

紅色指示燈之英文簡稱為

  • (A) YL
  • (B) OL
  • (C) WL
  • (D) RL

正確答案:D

詳解:紅色指示燈英文Red Lamp,簡稱RL。

題號 5-32 單題頁

欲將直流大電流降低後才進行測量,得使用

  • (A) 比壓器
  • (B) 變壓器
  • (C) 比流器
  • (D) 分流器

正確答案:D

詳解:直流無法用變壓器原理量測,大電流須並聯分流器,降低流過電表之電流。

題號 5-33 單題頁

一組a接點與1只指示燈作串聯,則此電路稱之為

  • (A) OR電路
  • (B) AND電路
  • (C) NOT電路
  • (D) XOR電路

正確答案:B

詳解:a接點與指示燈串聯,須兩者都導通才亮,屬AND電路。

題號 5-34 單題頁

電感均為1亨利之線圈共三個,其中二個串聯後與第三個並聯(不考慮互感),則總電感量為

  • (A) 1/3亨利
  • (B) 2/3亨利
  • (C) 3/2亨利
  • (D) 3亨利

正確答案:B

詳解:二個1H串聯=2H,與1H並聯:2×1/(2+1)=2/3H。

題號 5-35 單題頁

三相三線式配合兩CT所使用之電流切換開關,其接線點有

  • (A) 3點
  • (B) 4點
  • (C) 5點
  • (D) 6點

正確答案:B

詳解:依官方答案記:兩個CT之電流切換開關接線點有4點。

題號 5-36 單題頁

三相三線式電壓切換開關之接線點有

  • (A) 3點
  • (B) 4點
  • (C) 5點
  • (D) 6點

正確答案:C

詳解:依官方答案記:三相三線式電壓切換開關之接線點有5點。

題號 5-37 單題頁

附有220V/12V之變壓器指示燈,其燈泡之額定電壓為

  • (A) AC220V
  • (B) DC220V
  • (C) AC12V
  • (D) DC12V

正確答案:C

詳解:指示燈變壓器二次側為12V交流,燈泡額定電壓為AC12V。

題號 5-38 單題頁

四只4Ω電阻作串聯,其總電阻為

  • (A) 1Ω
  • (B) 4Ω
  • (C) 8Ω
  • (D) 16Ω

正確答案:D

詳解:串聯電阻相加,4Ω×4=16Ω。

題號 5-39 單題頁

一般使用的AC220V 5Hp電磁接觸器,其線圈之直流電阻約為

  • (A) 數拾Ω
  • (B) 數佰Ω
  • (C) 數仟Ω
  • (D) 數萬Ω

正確答案:B

詳解:220V電磁接觸器線圈匝數多、電阻較大,直流電阻約數佰歐姆。

題號 5-40 單題頁

有一電熱器,銘牌標示之額定電壓AC110V、額定電流5A,其消耗電功率為

  • (A) 22KW
  • (B) 550KW
  • (C) 55W
  • (D) 550W

正確答案:D

詳解:P=VI=110×5=550W。

題號 5-41 單題頁

n個r歐姆之電阻並聯時,其總電阻R為

第 5-41 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-42 單題頁

如下圖所示電路,ab間之等效電阻為

第 5-42 題附圖
  • (A) 7.5Ω
  • (B) 15Ω
  • (C) 30Ω
  • (D) 45Ω

正確答案:C

詳解:15+15=30Ω,與30Ω並聯為15Ω,再串聯15Ω,ab間共30Ω。

題號 5-43 單題頁

電阻R 1、R 2、R 3並聯,則總電阻為

第 5-43 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 5-44 單題頁

兩只4Ω之電阻並聯,其總電阻為

  • (A) 2Ω
  • (B) 4Ω
  • (C) 6Ω
  • (D) 8Ω

正確答案:A

詳解:兩只4Ω並聯,4×4/(4+4)=2Ω。

題號 5-45 單題頁

在串聯電路中,電阻值愈大,則該電阻上所產生的電壓降

  • (A) 愈小
  • (B) 愈大
  • (C) 不變
  • (D) 不定

正確答案:B

詳解:串聯電流相同,V=IR,電阻愈大電壓降愈大。

題號 5-46 單題頁

RC串聯電路之時間常數為

  • (A) RC秒
  • (B) R/C秒
  • (C) C/R秒
  • (D) (R+C)秒

正確答案:A

詳解:RC串聯電路時間常數τ=RC秒。

題號 5-47 單題頁

交流電壓有效值為100V,其峰值電壓為

第 5-47 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-48 單題頁

三相交流各相之相位差為

  • (A) 60°
  • (B) 90°
  • (C) 120°
  • (D) 210°

正確答案:C

詳解:三相交流各相相位差為120度。

題號 5-49 單題頁

i=100sin(377t+α)之電流,其頻率為

  • (A) 50Hz
  • (B) 60Hz
  • (C) 100Hz
  • (D) 377Hz

正確答案:B

詳解:ω=377=2πf,f=377/6.28=60Hz。

題號 5-50 單題頁

6Ω電阻器與8Ω電感器串聯後接於100伏特交流電源,則阻抗為

  • (A) 6Ω
  • (B) 8Ω
  • (C) 10Ω
  • (D) 14Ω

正確答案:C

詳解:Z=√(6²+8²)=10Ω。

題號 5-51 單題頁

三相型負載達平衡時,若測出相電流為10A,則線電流為

第 5-51 題附圖
  • (A) 3.3A
  • (B) 10A
  • (C) 17.32A
  • (D) 30A

正確答案:B

詳解:Y形接線平衡時,線電流等於相電流10A。

題號 5-52 單題頁

交流正弦波最大值為有效值之

第 5-52 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-53 單題頁

1mA等於

  • (A) 1/10A
  • (B) 1/100A
  • (C) 1/1000A
  • (D) 1/10000A

正確答案:C

詳解:1mA=10⁻³A=1/1000A。

題號 5-54 單題頁

如下圖所示,電路之阻抗值為

第 5-54 題附圖
  • (A) 130Ω
  • (B) 50Ω
  • (C) 40Ω
  • (D) 30Ω

正確答案:B

詳解:X=XL-XC=30-70=-40Ω,Z=√(30²+40²)=50Ω。

題號 5-55 單題頁

交流之有效值與平均值之比稱為波形因數,若正弦波時其值為

  • (A) 1.414
  • (B) 0.636
  • (C) 1.11
  • (D) 0.707

正確答案:C

詳解:正弦波有效值÷平均值=0.707/0.636≈1.11。

題號 5-56 單題頁

台灣產業動力用電之電源頻率為

  • (A) 50HZ
  • (B) 60HZ
  • (C) 100HZ
  • (D) 377HZ

正確答案:B

詳解:台灣動力用電之電源頻率為60Hz。

題號 5-57 單題頁

主電路上之交流電壓有效值為110V,則其峰對峰值電壓為

第 5-57 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-58 單題頁

以三用電表電壓檔量測插座電壓為AC110V,其電表所指示之電壓值為

  • (A) 平均值
  • (B) 最大值
  • (C) 有效值
  • (D) 峰對峰值

正確答案:C

詳解:三用電表交流電壓檔指示有效值,AC110V即有效值。

題號 5-59 單題頁

電阻式電熱器,銘牌標示之額定電壓AC110V、消耗電功率1KW,其功率因數為

  • (A) 1
  • (B) 0.5
  • (C) 0
  • (D) -1

正確答案:A

詳解:電阻式電熱器為純電阻,功率因數為1。

題號 5-60 單題頁

純電阻電路,其電流與電壓關係,下列敘述何者正確?

  • (A) 電流超前電壓
  • (B) 電壓超前電流
  • (C) 電壓與電流同相
  • (D) 電壓與電流異相

正確答案:C

詳解:純電阻電路電壓與電流同相位。

題號 5-61 單題頁

電阻R與電抗X串聯接續,其總阻抗Z為

第 5-61 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-62 單題頁

電阻負載之功率因數應為

  • (A) 0
  • (B) 1
  • (C) -1
  • (D) 0.5

正確答案:B

詳解:電阻負載電壓電流同相,功率因數為1。

題號 5-63 單題頁

在平衡三相電路中功率因數為1時,電功率為線電壓及線電流乘積之

第 5-63 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 5-64 單題頁

P=EI cosθ式中,P為有效功率單位為瓦特,EI為視在功率單位為

  • (A) 伏安
  • (B) 伏特
  • (C) 焦耳
  • (D) 安培

正確答案:A

詳解:EI為視在功率,單位為伏安(VA)。

題號 5-65 單題頁

電路中6Ω電阻與8Ω電感串聯時,功率因數為

  • (A) 0.4
  • (B) 0.6
  • (C) 0.8
  • (D) 1

正確答案:B

詳解:cosθ=R/Z=6/√(6²+8²)=6/10=0.6。

題號 5-66 單題頁

電路阻抗為6+j8Ω接於100伏特直流電源,其總阻抗為

  • (A) 6Ω
  • (B) 8Ω
  • (C) 10 Ω
  • (D) 14Ω

正確答案:A

詳解:直流頻率為零,電感抗為零,電路僅剩電阻6Ω。

題號 5-67 單題頁

如下圖所示,三個10Ω電阻所消耗有效功率(KW)為

第 5-67 題附圖
  • (A) 21
  • (B) 18
  • (C) 12
  • (D) 4

正確答案:C

詳解:每個10Ω電阻承受200V,P=V²/R=4kW,三個共12kW。

題號 5-68 單題頁

交流三相電動機之負載經測定結果,電壓為220V電流為2.46A,功率為750W,則其功率因數為

  • (A) 1.1
  • (B) 1.0
  • (C) 0.9
  • (D) 0.8

正確答案:D

詳解:cosθ=P/(√3VI)=750/(1.732×220×2.46)≈0.8。

題號 5-69 單題頁

視在功率1000VA、功率因數0.8,其有效功率為

  • (A) 1250W
  • (B) 1000W
  • (C) 800W
  • (D) 600W

正確答案:C

詳解:有效功率P=S×cosθ=1000×0.8=800W。

題號 5-70 單題頁

電動機之有效功率為40W,功率因數為0.8,則其視在功率為

  • (A) 50VA
  • (B) 40VA
  • (C) 30VA
  • (D) 20VA

正確答案:A

詳解:視在功率S=P/cosθ=40/0.8=50VA。

題號 5-71 單題頁

三相鼠籠型感應電動機的滿載功率因數約為

  • (A) 0.5
  • (B) 0.6
  • (C) 0.8
  • (D) 1

正確答案:C

詳解:三相鼠籠型感應電動機滿載功率因數約0.8。

題號 5-72 單題頁

連接之三相平衡負載,若改為△連接,則其功率將為

第 5-72 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-73 單題頁

平衡三相之總功率等於任何一相功率之

第 5-73 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 5-74 單題頁

功率因數較佳之電氣器具為

  • (A) 高功因水銀燈
  • (B) 洗衣機
  • (C) 電鍋
  • (D) 交流電弧焊接機

正確答案:C

詳解:電鍋為電阻性負載,功率因數接近1;其餘多為電感性。

題號 5-75 單題頁

諧振電路的特徵為電壓與電流

  • (A) 同相
  • (B) 相位差90°
  • (C) 相位差120°
  • (D) 相位差180°

正確答案:A

詳解:諧振時電抗相消,電路呈電阻性,電壓與電流同相。

題號 5-76 單題頁

RLC串聯電路,其諧振頻率與下列何者無關?

  • (A) R
  • (B) L
  • (C) C
  • (D) LC

正確答案:A

詳解:諧振頻率f=1/(2π√LC),與電阻R無關。

題號 5-77 單題頁

RLC串聯電路諧振時,電路之電流

  • (A) 最大
  • (B) 最小
  • (C) 等於零
  • (D) 等於無窮大

正確答案:A

詳解:RLC串聯諧振時阻抗最小(=R),電流最大。

題號 5-78 單題頁

兩只300Ω電阻並聯後,再與一只50Ω電阻串聯,其總電阻為( )Ω。

  • (A) 100
  • (B) 200
  • (C) 400
  • (D) 650

正確答案:B

詳解:兩只300Ω並聯為150Ω,再串50Ω,總電阻200Ω。

題號 5-79 單題頁

電容抗Xc之單位為

  • (A) 亨利
  • (B) 韋伯
  • (C) 法拉
  • (D) 歐姆

正確答案:D

詳解:電容抗Xc之單位為歐姆(Ω)。

題號 5-80 單題頁

串聯電路諧振時

  • (A) 電流最小
  • (B) 阻抗最小
  • (C) 導納最小
  • (D) 功率因數最小

正確答案:B

詳解:串聯諧振時電抗為零,阻抗最小,電流最大。

題號 5-81 單題頁

三段式1a1b切換開關(COS),若置於中位時,其a、b接點狀態,下列敘述何者正確?

  • (A) a接點先閉合b接點再打開
  • (B) b接點先閉合a接點再打開
  • (C) a、b接點皆閉合
  • (D) a、b接點皆打開

正確答案:D

詳解:三段式COS置中位時,a、b接點皆未動作,兩接點皆打開(斷路)。

題號 5-82 單題頁

一般使用之1a1b按鈕開關(PB),當押下PB之動作,下列敘述何者正確?

  • (A) a接點先閉合
  • (B) b接點先打開
  • (C) a接點閉合b接點打開同時動作
  • (D) a、b接點動作依押下PB大小動作狀況而定

正確答案:B

詳解:按鈕開關按下時,b接點(常閉)先打開,然後a接點才閉合。

題號 5-83 單題頁

一般電動機作正逆轉控制,其停止按鈕選用,下列何者正確?

  • (A) 手動操作自動復歸按鈕
  • (B) 自動操作手動復歸按鈕
  • (C) 手動操作手動復歸按鈕
  • (D) 具有殘留接點之按鈕

正確答案:A

詳解:停止按鈕應為手動操作、放手自動復歸,才能隨時停止及再起動。

題號 5-84 單題頁

三相AC220V 5HP電動機,其無熔線斷路器之額定跳脫電流宜選用

  • (A) 15A
  • (B) 20A
  • (C) 30A
  • (D) 50A

正確答案:C

詳解:三相220V 5HP電動機額定電流約14A,無熔線斷路器跳脫電流約選30A。

題號 5-85 單題頁

如下圖所示,何者正確?

第 5-85 題附圖
  • (A) A端表示正極
  • (B) B端表示正極
  • (C) 此電路為穩壓電路
  • (D) AB為交流端

正確答案:B

詳解:橋式整流之直流輸出端中,圖示依二極體導通方向,B端為正極。

題號 5-86 單題頁

二極體施加順向偏壓的方法,則

  • (A) 於P極加正電壓,N極加負電壓
  • (B) 於N極加正電壓,P極加負電壓
  • (C) 兩極皆加正電壓
  • (D) 兩極皆加負電壓

正確答案:A

詳解:二極體順向偏壓為P極(陽極)接正、N極(陰極)接負。

題號 5-87 單題頁

三相AC220V 5HP電動機,其主電路導線宜選用

  • (A) 2.0mm 2
  • (B) 3.5mm 2
  • (C) 5.5mm 2
  • (D) 8.0mm 2

正確答案:B

詳解:依官方答案,三相220V 5HP電動機主電路導線選3.5mm²。

題號 5-88 單題頁

正弦波經半波整流後,則其波形頻率為原波形之

  • (A) 3倍
  • (B) 2倍
  • (C) 不變
  • (D) 1/2倍

正確答案:C

詳解:半波整流後波形頻率與原波形相同,僅負半波被截去。

題號 5-89 單題頁

於潮濕處所為防止人員感電,其電氣設備前應裝置下列何者開關作保護?

  • (A) 無熔線斷路器
  • (B) 漏電斷路器
  • (C) 3E電驛
  • (D) 快速型熔絲

正確答案:B

詳解:潮濕處所為防感電,電氣設備前應裝漏電斷路器。

題號 5-90 單題頁

正弦波經全波整流後,其最大值為有效值的

第 5-90 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 5-91 單題頁

下列何者為全波整流電路?

第 5-91 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 5-92 單題頁

附加電容濾波之交流全波整流電路,其輸出波形為

第 5-92 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:A

題號 5-93 單題頁

如下圖所示之橋式整流電路,下列何者方向錯誤?

第 5-93 題附圖
  • (A) D1
  • (B) D2
  • (C) D3
  • (D) D4

正確答案:D

詳解:橋式整流各二極體須依導通方向對接,圖中D4方向與其他不一致。

題號 5-94 單題頁

三相AC220V 15HP電動機,其額定電流約為

  • (A) 15A
  • (B) 21A
  • (C) 27A
  • (D) 40A

正確答案:D

詳解:15HP約11.2kW,依規則三相220V額定電流約40A。

題號 5-95 單題頁

三相連接之電阻負載,若改為△連接,則功率為原來連接時之

第 5-95 題附圖
  • (A) 1/ √3倍
  • (B) √3倍
  • (C) 1/3倍
  • (D) 3倍

正確答案:D

詳解:Y改Δ後每相電壓為√3倍,功率P=V²/R增為3倍。

題號 5-96 單題頁

工廠內的某一設備其電壓為220V和功率為100KW而功率因數為0.7和效率為85%,若要裝設電容將功率因數提高至0.95,且負載總實功率維持不變,則須加裝多少KVAR電容?

  • (A) 30KVAR
  • (B) 45KVAR
  • (C) 50KVAR
  • (D) 60KVAR

正確答案:B

詳解:依官方答案,Qc=P(tanθ1-tanθ2),所需電容約45KVAR;題目功率基準不明。

題號 5-97 單題頁

一部220V、60Hz三相感應電動機,若採用直接起動,其起動電流為120A,起動轉矩為3牛頓-米。若以Y-Δ起動,則起動電流與起動轉矩各變為多少?

  • (A) 60A,0.75牛頓-米
  • (B) 30A,0.75牛頓-米
  • (C) 30A,1.5牛頓-米
  • (D) 40A,1牛頓-米

正確答案:D

詳解:Y-Δ起動電流與轉矩皆為直接起動的1/3,120→40A,3→1N-m。

題號 5-98 單題頁

電容起動式單相感應電動機若要產生最大轉矩,則流過運轉繞組與啟動繞組的電流相位差為何?

  • (A) 180度
  • (B) 90度
  • (C) 45度
  • (D) 0度

正確答案:B

詳解:兩相繞組電流相位差90度時,旋轉磁場最強,轉矩最大。

題號 5-99 單題頁

並聯電路的總電流為各支路電流之

  • (A) 和
  • (B) 積
  • (C) 商
  • (D) 差

正確答案:A

詳解:並聯電路總電流等於各支路電流之和。

題號 5-100 單題頁

三個相同的電阻串聯總電阻是並聯時總電阻的幾倍?

  • (A) 6
  • (B) 9
  • (C) 3
  • (D) 1/9

正確答案:B

詳解:串聯為3R,並聯為R/3,比值=3R÷(R/3)=9倍。

題號 5-101 單題頁

兩只額定電壓相同的燈泡,串聯在適當的電壓上,則功率較大的燈泡

  • (A) 發熱量大
  • (B) )發熱量小
  • (C) 與功率較小的發熱量相等
  • (D) 燒毀

正確答案:B

詳解:串聯電流相同,P=I²R;功率大者電阻小,發熱量較小。

題號 5-102 單題頁

一個線圈的電感與下列何者無關?

  • (A) 匝數
  • (B) 尺寸
  • (C) 有無鐵芯
  • (D) 外加電壓

正確答案:D

詳解:電感量與匝數、尺寸、鐵心有關,與外加電壓無關。

題號 5-103 單題頁

一般家庭使用之加壓抽水機,所使用的電動機為

  • (A) 單相感應電動機
  • (B) 三相感應電動機
  • (C) 直流電動機
  • (D) 步進電動機

正確答案:A

詳解:家用加壓抽水機為單相電源,使用單相感應電動機。

題號 5-104 單題頁

單相電容式電動機,若發生啟動繞組斷路,則電源接通後

  • (A) 電動機正常啟動,但無法帶動負載全速運轉
  • (B) 電動機正常啟動,且帶動負載全速運轉
  • (C) 無法啟動,若撥動轉子,電動機可以轉動,且可攜帶額定負載運轉
  • (D) 無法啟動,若撥動轉子,電動機可以轉動,但無法攜帶額定負載運轉,轉速會下降,且有過載現象

正確答案:C

詳解:依官方答案,起動繞組斷路時無法自行起動,撥動轉子則可運轉並帶額定負載。

題號 5-105 單題頁

兩台額定功率相同,但額定電壓不同的用電設備,若額定電壓為110V設備的電阻為R,則額定電壓為220V設備的電阻為何?

  • (A) 2R
  • (B) R/2
  • (C) 4R
  • (D) R/4

正確答案:C

詳解:P=V²/R,功率相同,電壓加倍,電阻變4倍,為4R。

題號 5-106 單題頁

有一三相感應電動機,以Y-Δ啟動並有3E電驛作保護,則下列敘述何者錯誤?

  • (A) Y-Δ啟動法可將啟動電流降至全壓啟動時的1/3倍
  • (B) Y-Δ啟動法可降低加在繞組上的電壓
  • (C) Y-Δ啟動法可將啟動轉矩降至全壓啟動時的0.2倍
  • (D) 3E電驛具有過載、欠相與逆相保護功能

正確答案:C

詳解:Y-Δ起動電流與起動轉矩皆降為全壓的1/3,說0.2倍者錯誤。

題號 5-107 單題頁

某設備所使用的三相感應電動機於控制電路中裝設3E電驛,下列何者是3E電驛無法達成的功能?

  • (A) 三相感應電動機過載保護
  • (B) 三相感應電動機逆相保護
  • (C) 三相感應電動機欠相保護
  • (D) 三相感應電動機接地保護

正確答案:D

詳解:3E電驛具過載、欠相、逆相保護,無法作接地保護。

題號 5-108 單題頁

3E電驛是作為電動機欠相、過電流及逆相保護之用,那麼裝置一個3E電驛可保護幾台電動機?

  • (A) 1
  • (B) 2
  • (C) 3
  • (D) 4

正確答案:A

詳解:一個3E電驛只能保護一台電動機,因為需偵測該電動機之電流。

題號 5-109 單題頁

在一恆壓的電路中,電阻R增大,電流隨之

  • (A) 減小
  • (B) 增大
  • (C) 不變
  • (D) 或大或小,不一定

正確答案:A

詳解:電壓固定時I=V/R,電阻增大則電流減小。

題號 5-110 單題頁

有一個三相電動機,當繞組連成Y形接於380V的三相電源上,或繞組連成Δ形接於220V的三相電源上,在這二種情況下,從電源輸入功率應

  • (A) 相等
  • (B) 差√5倍
  • (C) 1√3倍
  • (D) 差3倍

正確答案:A

詳解:Y接380V相電壓220V,Δ接220V相電壓220V,每相電壓相同,輸入功率相等。

題號 5-111 單題頁

一般設備銘牌上標的電壓和電流值,或電氣儀表所測出來的數值都是

  • (A) 瞬時值
  • (B) 最大值
  • (C) 有效值
  • (D) 平均值

正確答案:C

詳解:銘牌與儀表所示電壓電流皆為有效值。

題號 5-112 單題頁

使用指針型三用電表進行測量時,測量前應首先檢查表頭指針

  • (A) 是否擺動
  • (B) 是否在零位
  • (C) 是否在刻度一半處
  • (D) 是否在滿刻度

正確答案:B

詳解:使用指針型三用電表前,應先檢查指針是否在零位。

題號 5-113 單題頁

3E電驛的測試(Test)按鈕主要是做下列何種測試?

  • (A) 過載測試
  • (B) 欠相測試
  • (C) 逆相測試
  • (D) 手動跳脫測試

正確答案:D

詳解:3E電驛之Test按鈕用來手動測試跳脫動作。

題號 5-114 單題頁

三相感應電動機在啟動時,若發生電源欠相,會出現下列何種現象?

  • (A) 電動機啟動後,轉速下降直到停止運轉
  • (B) 電動機啟動後,運轉電流增高
  • (C) 電動機無法啟動,且有嗡嗡聲
  • (D) 電動機降速運轉,運轉電流下降

正確答案:C

詳解:起動時電源欠相,電動機無旋轉磁場,無法起動並發出嗡嗡聲。

題號 5-115 單題頁

三相感應電動機運轉中,若發生一相電源線斷路,此時電動機之反應為

  • (A) 電動機瞬間停止
  • (B) 電動機持續運轉,但運轉電流減少
  • (C) 電動機持續運轉,但運轉電流增大,溫度上升
  • (D) 電動機降速運轉,運轉電流下降

正確答案:C

詳解:運轉中斷一相,電動機成單相運轉,電流增大、溫度上升,持續運轉。

題號 5-116 單題頁

有一RLC並聯電路中,電源為一定電流源Ii,輸出端電壓Vo。當電源頻率從其諧振頻率逐漸減小到零時,電路中的Vo變化如何?

  • (A) 從最大值漸漸變小
  • (B) 由最小值漸漸變大
  • (C) 保持某一定值不變
  • (D) 先變小再變大

正確答案:A

詳解:並聯諧振時阻抗最大、Vo最大;頻率降低,電感分流增大使阻抗下降,Vo漸變小。

題號 5-117 單題頁

下列哪一種繼電器在馬達控制電路中常用以輔助電磁接觸器(MC)接點之不足?

  • (A) 電力繼電器(Power relay)
  • (B) 保持繼電器(Keep relay)
  • (C) 棘輪繼電器(Ratchet relay)
  • (D) 閃爍繼電器(Flicker relay)

正確答案:A

詳解:電力電驛接點容量較大、接點數較多,常用於輔助MC接點不足。

檢查及故障排除

題號 6-1 單題頁

如下圖所示,加上額定電壓(E)時,電驛R

第 6-1 題附圖
  • (A) 不動作
  • (B) 瞬間動作後停
  • (C) 正常動作
  • (D) 反覆動作

正確答案:D

詳解:電驛R之常閉接點串於自身線圈,通電動作後即斷開,失電後復歸而反覆動作。

題號 6-2 單題頁

PB/ON在電路圖中之意義為

  • (A) 此按鈕常處於ON狀態
  • (B) 操作時接通用按鈕開關
  • (C) 此按鈕具有延時特性
  • (D) 此按鈕必須與a接點同時使用

正確答案:B

詳解:PB/ON表示操作時接通之按鈕開關(ON按鈕)。

題號 6-3 單題頁

如下圖所示,下列敘述何者正確?

第 6-3 題附圖
  • (A) 當開關切入1,2位置時,a及1不通
  • (B) 當開關切入c位置時,c與3及4不通
  • (C) 當開關切入b位置時,1與2不通
  • (D) 當開關切入a位置時,5與6是通路

正確答案:D

詳解:圖中切入a位置時,a列有點位置接通,5與6是通路。

題號 6-4 單題頁

如下圖所示,X電驛之動作為

第 6-4 題附圖
  • (A) 能ON能OFF
  • (B) 不能ON亦不能OFF
  • (C) 能ON但不能OFF
  • (D) 不能ON但能OFF

正確答案:C

詳解:X接點並聯自保持,OFF在自保持旁路外,按ON可動作但無法OFF。

題號 6-5 單題頁

如下圖所示,控制電路可做為一台三相感應電動機

第 6-5 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 6-6 單題頁

如下圖所示,電磁接觸器MCF在運轉中,如再按ON2按鈕,則電磁接觸器MCR

第 6-6 題附圖
  • (A) 不一定動作
  • (B) 不動作
  • (C) 動作
  • (D) 發生故障

正確答案:B

詳解:MCF運轉中,其b接點打開使MCR線圈無電,再按ON2,MCR不動作(電氣連鎖)。

題號 6-7 單題頁

如下圖所示,當ON及OFF按鈕開關同時押下時,電磁接觸器MC之線圈

第 6-7 題附圖
  • (A) 不一定動作
  • (B) 動作
  • (C) 電路短路
  • (D) 斷續動作

正確答案:B

詳解:ON按鈕直接通到MC線圈,與OFF串MC a接點之支路無關,同時按下MC仍動作。

題號 6-8 單題頁

如下圖所示,當A1、A4之接點閉合時

第 6-8 題附圖
  • (A) GL1、GL2、GL3、GL4亮度相同
  • (B) GL1較亮,GL2、GL3、GL4不亮
  • (C) GL2較亮,GL1、GL 3、GL4微亮
  • (D) GL1、GL4亮,GL2、GL3微亮

正確答案:C

詳解:A1、A4閉合時,GL2直接跨接電源最亮,其餘三燈串聯分壓而微亮。

題號 6-9 單題頁

如下圖所示,A、B兩接點之作用為

第 6-9 題附圖
  • (A) 連動
  • (B) 避免同時投入
  • (C) 保持接點
  • (D) 可同時投入

正確答案:B

詳解:A、B兩接點互相串入對方線圈電路,為連鎖,避免同時投入。

題號 6-10 單題頁

頻率上升時,電容器之容抗值

  • (A) 增加
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 先增後減

正確答案:B

詳解:容抗XC=1/(2πfC),頻率上升則容抗減少。

題號 6-11 單題頁

電路裝配完成後,通電試驗前,應首先確認

  • (A) 時間電驛設定是否正確
  • (B) 電路有無保險絲等適當的保護裝置
  • (C) 電路配線確實按圖施工
  • (D) 積熱電驛設定值是否正確

正確答案:C

詳解:裝配完成後,通電前應先確認電路配線確實按圖施工。

題號 6-12 單題頁

控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前

  • (A) 須作靜態功能測試
  • (B) 換裝小安培數保險絲再作試驗
  • (C) 取下所有時間電驛之本體再作測試
  • (D) 取下所有電力電驛之本體再作測試

正確答案:A

詳解:通電試驗前須先作靜態功能測試(不通電檢查配線與導通)。

題號 6-13 單題頁

控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前

  • (A) 須先以弱電(如12VDC)作功能測試
  • (B) 須先確認電源電壓
  • (C) 連接之電源須先串接100W燈泡,以防短路事故
  • (D) 不必確認所有接地線是否全部連接在一起

正確答案:B

詳解:通電試驗前須先確認電源電壓與器具額定一致。

題號 6-14 單題頁

控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前,下列何種動作可不必實施?

  • (A) 將器具上未接線之螺絲鎖緊
  • (B) 確認電磁接觸器線圈之額定電壓
  • (C) 依電路圖設定時間電驛
  • (D) 將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路

正確答案:D

詳解:換裝小安培數保險絲會造成誤動作且無益,不必實施。

題號 6-15 單題頁

當控制箱上之過載指示燈亮時,則

  • (A) 將供給此控制箱及其他負載之總開關切離
  • (B) 先切離此控制箱之電源
  • (C) 將此控制箱控制電路上之保險裝置切離
  • (D) 將過載保護裝置強迫復歸

正確答案:B

詳解:過載指示燈亮時,應先切離該控制箱電源,再查明原因。

題號 6-16 單題頁

在通電情況下,已在現場運轉之控制箱,電源指示燈突然不亮時,不可能之原因為

  • (A) 指示燈泡燒毀
  • (B) 指示燈內之變壓器燒毀
  • (C) 主電路中之電磁接觸器主接點突然無法閉合
  • (D) 現場突然停電

正確答案:C

詳解:電源指示燈不亮可能是燈泡或變壓器燒毀或停電;主接點無法閉合不影響指示燈。

題號 6-17 單題頁

三相鼠籠型感應電動機接線盒內之導線數為

  • (A) 3條
  • (B) 4條
  • (C) 5條
  • (D) 6條

正確答案:D

詳解:三相鼠籠型感應電動機接線盒有六條導線(U1U2V1V2W1W2)。

題號 6-18 單題頁

當更換感應電動機時,則

  • (A) 可換裝為較大馬力之電動機
  • (B) 連接至控制箱之導線需同時更換
  • (C) 電動機之外殼接地仍需配置
  • (D) 固定孔不合時可減少固定點

正確答案:C

詳解:更換電動機後,外殼接地仍須配置,以防感電。

題號 6-19 單題頁

換裝雙浮球開關時,雙浮球間之距離

  • (A) 視水槽深度作調整
  • (B) 視電壓大作調整
  • (C) 視電動機馬力數作調整
  • (D) 視耗電量作調整

正確答案:A

詳解:雙浮球間距決定高、低水位,須視水槽深度調整。

題號 6-20 單題頁

更換溫度控制器之感溫棒時,其接線

  • (A) 需配合溫度設定範圍
  • (B) 需考慮電壓大小
  • (C) 應與溫度控制器直接連結,不得經過端子台
  • (D) 需考慮周圍溫度

正確答案:C

詳解:感溫棒訊號微弱,接線應直接連結溫度控制器,不得經過端子台,以免誤差。

題號 6-21 單題頁

不影響電磁接觸器主接點之壽命者為

  • (A) 啟斷電流
  • (B) 額定電流
  • (C) 短路電流
  • (D) 開閉頻率

正確答案:B

詳解:接點壽命受啟斷電流、短路電流、開閉頻率影響,額定電流為接點本身規格。

題號 6-22 單題頁

在三點式按鈕開關中FWD之標示代表

  • (A) 過載
  • (B) 正轉
  • (C) 逆轉
  • (D) 停止

正確答案:B

詳解:FWD為Forward,即正轉。

題號 6-23 單題頁

換裝交流電流表時,則

  • (A) 以同刻度範圍者更換不必考慮電流表之CT比
  • (B) 以同刻度範圍及相同CT比者更換
  • (C) 以延長刻度相同CT比者更換
  • (D) 以較大刻度範圍者更換

正確答案:B

詳解:更換交流電流表須使刻度範圍及配合之CT比相同,才能正確讀值。

題號 6-24 單題頁

無熔線斷路器啟斷容量之選定依

  • (A) 線路之電壓降
  • (B) 功率因數
  • (C) 短路電流
  • (D) 額定電流

正確答案:C

詳解:斷路器啟斷容量須大於系統短路電流,依短路電流選定。

題號 6-25 單題頁

使用指針型三用電表測試二極體時,電表之歐姆檔指示值很小,則三用電表紅棒所連接之二極體端點為

  • (A) P端
  • (B) N端
  • (C) 接地點
  • (D) 無法判定

正確答案:B

詳解:歐姆檔低電阻表示順向導通,指針式電表紅棒接電池負極,故紅棒接N端。

題號 6-26 單題頁

穩壓電路中,稽納二極體之正端接電源之

  • (A) 正端
  • (B) 負端
  • (C) 接地端
  • (D) 中性點

正確答案:B

詳解:穩壓(稽納)二極體須逆向偏壓,其正端(陽極)接電源負端。

題號 6-27 單題頁

旋轉電機機械,因過載而引起過熱之主要原因為

  • (A) 摩擦損
  • (B) 鐵損
  • (C) 漂游損
  • (D) 銅損

正確答案:D

詳解:旋轉電機過載時電流增大,銅損(I²R)增加是過熱主因。

題號 6-28 單題頁

更換近接開關時,則

  • (A) 以外徑相同者取代
  • (B) 以外加電壓相同者取代
  • (C) 以特性及尺寸相同者取代
  • (D) 以外殼材質相同者取代

正確答案:C

詳解:更換近接開關須以特性(型式、檢測距離等)及尺寸相同者取代。

題號 6-29 單題頁

負載超過CT額定負擔時,所連接之電流計指示值

  • (A) 增大
  • (B) 減少
  • (C) 不變
  • (D) 無作用

正確答案:B

詳解:負載超過CT額定負擔時,CT準確度下降且鐵心飽和,電流計指示偏低。

題號 6-30 單題頁

非高阻抗型之電極式液面控制器在下列何種液體中沒有作用?

  • (A) 井水
  • (B) 山泉水
  • (C) 自來水
  • (D) 蒸餾水

正確答案:D

詳解:蒸餾水導電率極低,非高阻抗型電極式液面控制器無法檢出。

題號 6-31 單題頁

鋁、銅、鐵、黃銅四種材料中之電阻最大者為

  • (A) 鋁
  • (B) 銅
  • (C) 鐵
  • (D) 黃銅

正確答案:C

詳解:鋁、銅、鐵、黃銅中,鐵電阻係數最大。

題號 6-32 單題頁

三相感應電動機起動時在下列四種起動方法中轉矩最大者為

第 6-32 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:D

題號 6-33 單題頁

比流器是低導磁鐵心之變壓器,因此二次側不可

  • (A) 接電容器
  • (B) 短路
  • (C) 開路
  • (D) 接電流表

正確答案:C

詳解:比流器二次側不可開路,否則鐵心飽和、感應高電壓。

題號 6-34 單題頁

三相繞線型感應電動機之起動裝置,下列四種中,何者較為適當?

第 6-34 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:B

題號 6-35 單題頁

依現有施工慣例配電盤內CT二次側配線之顏色,應採用下列何者?

  • (A) 黑色
  • (B) 紅色
  • (C) 綠色
  • (D) 藍色

正確答案:A

詳解:依施工慣例,配電盤內CT二次側配線採黑色。

題號 6-36 單題頁

R、S、T代表電源線,U、V、W代表感應電動機出線,假如R-U、S-V、T-W連接為正轉,結線變更仍為正轉其結線為

  • (A) R-V、S-U、T-W
  • (B) R- V、S-W、T-U
  • (C) R-W、S-V、T-U
  • (D) R-U、S-W、T-V

正確答案:B

詳解:相序循環位移(如V-W-U)仍為正轉;兩相對調才反轉。

題號 6-37 單題頁

在下圖中將S投入後指示燈即

第 6-37 題附圖
  • (A) 見圖
  • (B) 見圖
  • (C) 見圖
  • (D) 見圖

正確答案:C

題號 6-38 單題頁

無熔線斷路器之框架容量( )跳脫容量。

  • (A) 大於
  • (B) 小於
  • (C) 等於
  • (D) 大於或等於

正確答案:D

詳解:無熔線斷路器框架容量AF須大於或等於跳脫容量AT。

題號 6-39 單題頁

下列電動機之輸出額定值為非規格品者?

  • (A) 1HP
  • (B) 2HP
  • (C) 3HP
  • (D) 4HP

正確答案:D

詳解:電動機標準馬力為1、2、3、5HP等,4HP非規格品。

題號 6-40 單題頁

換裝電磁接觸器時,新裝配者與原裝配者

  • (A) 新裝者額定電流較大
  • (B) 舊裝者額定電流較大
  • (C) 兩者額定電流相同
  • (D) 不必考慮兩者之額定電流

正確答案:C

詳解:換裝電磁接觸器時,新裝者與原裝配者額定電流須相同,確保配合。

題號 6-41 單題頁

在檢修電路時,電驛未使用之接點

  • (A) 可作為導線接續使用
  • (B) 不可作為導線接續使用
  • (C) 全部連接在一起
  • (D) 全部連接在一起後接地

正確答案:B

詳解:電驛未使用之接點不可作為導線接續,以免接觸不良或產生誤動作。

題號 6-42 單題頁

比流器之選用下列何者較不重要?

  • (A) 額定電壓
  • (B) 一次側電流
  • (C) 負擔
  • (D) 外型

正確答案:D

詳解:選用比流器重點為額定電壓、一次電流、負擔,外型較不重要。

題號 6-43 單題頁

變壓器之乾燥劑其主要功用為

  • (A) 調節油面
  • (B) 防止油劣化
  • (C) 調節溫度
  • (D) 防止層間短路

正確答案:B

詳解:變壓器乾燥劑吸收水氣,主要用於防止油劣化。

題號 6-44 單題頁

測試線路中接線端子是否有電,下列何種測試方法較為恰當?

  • (A) 以驗電筆測試
  • (B) 以起子測試
  • (C) 以三用電表測試
  • (D) 以尖嘴鉗碰觸法測試

正確答案:C

詳解:三用電表可精確測得端子電壓;驗電筆僅能判斷有無電,且可能受感應誤判。

題號 6-45 單題頁

控制盤中器具未接線之端點

  • (A) 可能帶電
  • (B) 不可能帶電
  • (C) 永遠比大地之電位高
  • (D) 永遠比大地之電位低

正確答案:A

詳解:控制盤中器具未接線之端點仍可能因內部連接而帶電。

題號 6-46 單題頁

換裝電動機之作業時,則

  • (A) 應將該分路之開關切離
  • (B) 其控制盤中指示燈全熄即可作業
  • (C) 可在電動機接線有電情況下作業
  • (D) 不必注意電動機接線順序

正確答案:A

詳解:換裝電動機前,應將該分路之開關切離,確保斷電作業。

題號 6-47 單題頁

當電動機控制盤遷移裝置位置後,則

  • (A) 不必量測電源電壓
  • (B) 不必檢查電源相序
  • (C) 需查電源電壓及相序
  • (D) 不必檢查電動機接線是否正確

正確答案:C

詳解:控制盤遷移後,須量測電源電壓及相序,以免電動機損壞或反轉。

題號 6-48 單題頁

控制盤有一組電磁接觸器故障,則永久性換裝原則為

  • (A) 可將主接點短路後繼續運轉
  • (B) 必須換裝較大額定之電磁接觸器
  • (C) 可暫時使用較小額定之接觸器替代
  • (D) 必須換裝相同型號之電磁接觸器

正確答案:D

詳解:電磁接觸器故障永久換裝時,須換裝相同型號,確保特性一致。

題號 6-49 單題頁

固態接觸器(SSC)未接負載時,加上額定觸發電壓,以三用電表量測其單一主接點一次側與二次側間之電阻值為

  • (A) 0Ω
  • (B) 接近0Ω
  • (C) 無限大
  • (D) 因廠牌不同而異

正確答案:C

詳解:依官方答案,固態接觸器無負載時其主接點間電阻為無限大。

題號 6-50 單題頁

如下圖所示,未通電時,以三用電表量測按鈕開關PB1之a接點兩端之電阻值為

第 6-50 題附圖
  • (A) 無限大
  • (B) 接近無限大
  • (C) 電磁接觸器線圈與指示燈內阻之並聯值
  • (D) 電磁接觸器線圈與指示燈內阻之串聯值

正確答案:D

詳解:PB1 a接點兩端未通電時,經PB2、MC線圈與指示燈形成路徑,量得二者串聯電阻。

題號 6-51 單題頁

如下圖所示,電磁接觸器線圈之內阻值為300Ω,指示燈之內阻值為600 Ω。通電後,若PB1或PB2均未動作,則電磁接觸器輔助a接點間之電壓值為

第 6-51 題附圖
  • (A) 0VAC
  • (B) 220VAC
  • (C) VAC
  • (D) 220×600/900 VAC

正確答案:B

詳解:PB1、PB2均未動作,MC a接點開路,輔助接點兩端承受電源電壓220VAC。

題號 6-52 單題頁

有關保養維護用累積計時器之敘述,下列何者正確?

  • (A) 盤面上需設置歸零按鈕
  • (B) 指示範圍0~99999,以秒為計時基礎
  • (C) 當斷電時,即自動歸零
  • (D) 更換時,不能以一般計時器取代

正確答案:D

詳解:累積計時器用於記錄運轉時間,具特定功能,不能以一般計時器取代。

題號 6-53 單題頁

更換溫度感測器之感溫棒時,若該感溫棒為三線式PT100Ω,則

  • (A) 兩條白色線之接點可以互換
  • (B) 白色線與紅色線之接點可以互換
  • (C) 能以不同廠牌二線式感溫棒取代
  • (D) 能以二線式熱偶感溫棒取代

正確答案:A

詳解:三線式Pt100兩條白色線接同一端,故可互換;紅色線單獨。

題號 6-54 單題頁

裝置有自動逆相防止電驛(APR)之控制盤中,送電後,若APR a接點不動作,則可能的原因為

  • (A) 相電壓低於額定電壓值2%
  • (B) 線電壓高於額定電壓值2%
  • (C) 相電壓高於額定電壓值2%
  • (D) 欠相

正確答案:D

詳解:APR a接點不動作,表示偵測到相序異常或欠相,可能原因為欠相。

題號 6-55 單題頁

有關「電業供電電壓及頻率標準」之電源系統標示,下列何者錯誤?

  • (A) 1 ψ 2W 110VAC
  • (B) 1ψ 2W 220VAC
  • (C) 3ψ4W 380/220VAC
  • (D) 3ψ4W 220/110VAC

正確答案:D

詳解:台灣供電標準有3ψ4W 380/220V等;「3ψ4W 220/110V」不是標準電源系統標示。

題號 6-56 單題頁

換裝切換開關時,下列操作何者錯誤?

  • (A) 為求穩固,分別將墊圈置於操作面板裡外兩側
  • (B) 視操作面板之厚度,調整墊圈之數量
  • (C) 不可更改切換指示標註
  • (D) 選用相同規格之產品

正確答案:A

詳解:切換開關安裝時,墊圈應墊於面板一側並依厚度調整,不可兩側都墊。

題號 6-57 單題頁

如下圖所示之歐規斷路器,若其規格為3P 220VAC 25KA 25A,下列有關該器具之功能敘述何者錯誤?

第 6-57 題附圖
  • (A) 適用於3ψ3W 220VAC之電源系統
  • (B) 具有三相同時投入與切離之手動裝置
  • (C) 當二次側短路時,自動跳脫
  • (D) 當二次側負載電流大於25A時,自動跳脫

正確答案:D

詳解:圖示為僅有短路(電磁)保護之斷路器,不具過載跳脫,故負載超過25A不會自動跳脫。

題號 6-58 單題頁

如下圖所示之歐規斷路器,若其規格為3P 220VAC 25KA 2.5~4A過載可調,瞬跳值為10倍以上,下列有關該器具之功能敘述何者錯誤?

第 6-58 題附圖
  • (A) 當過載旋鈕切於4A時,若負載電流大於40A,則該斷路器做過載跳脫
  • (B) 該斷路器具有過載及短路跳脫功能
  • (C) 當短路電流大於25KA時,該斷路器無跳脫功能
  • (D) 該斷路器二次側不必加裝過載保護電驛

正確答案:A

詳解:過載調整4A,過載跳脫約在4A附近;40A是瞬跳值,不是過載跳脫值,故A敘述錯誤。

題號 6-59 單題頁

如圖1所示電路圖,某工作者配線如圖2,則此配線

第 6-59 題附圖
  • (A) 未按電路圖施工應判定為施工錯誤
  • (B) 功能一樣,視為合格
  • (C) 與電路圖一致,視為完全正確
  • (D) 工作者為工作方便,節省材料這樣更好

正確答案:A

詳解:圖2接線與圖1電路圖不一致,未按電路圖施工即視為施工錯誤。

題號 6-60 單題頁

檢查220V配電盤(箱)內裸露之金屬部分,其帶電體對地間隔距離不得小於

  • (A) 5公厘
  • (B) 10公厘
  • (C) 13公厘
  • (D) 20公厘

正確答案:C

詳解:依規定,220V配電盤內裸露帶電體對地間隔距離不得小於13公厘。

題號 6-61 單題頁

如下圖所示,當檢修時,將感應電動機(IM)暫時切離,此時於送電後,觸發固態接觸器(SSC),以三用電表量測固態接觸器(SSC)主接點二次側間之電壓值為

第 6-61 題附圖
  • (A) 0VAC
  • (B) 220VAC
  • (C) 220√3VAC
  • (D) 230VAC

正確答案:B

詳解:電動機切離後SSC觸發,二次側主接點無負載電流,兩端仍量得電源線電壓220VAC。

題號 6-62 單題頁

如下圖所示,當檢修時,若未切離感應電動機(IM),此時於送電後,觸發固態接觸器(SSC),以三用電表量測固態接觸器(SSC)主接點二次側間之電壓值為

第 6-62 題附圖
  • (A) 0VA
  • (B) 220VA
  • (C) 220√3VAC
  • (D) 約為220VAC

正確答案:A

詳解:電動機未切離時,SSC觸發導通,主接點二次側間壓降接近0V。

常見問題

工業配線丙級學科有幾題?

本題庫為 V114112113 版,共 600 題,全為單選題,其中圖片題 126 題,分 6 個工作項目。

工業配線丙級學科幾分及格?

學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。

工業配線丙級要考共同科目嗎?

要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。

工業配線丙級題目會和題庫一樣嗎?

試題出自公開題庫並抽題,建議把 600 題與詳解練熟,圖片題更要看懂電路再作答。

工業配線丙級學科怎麼準備最快?

先練器具使用、主電路與控制電路三大章,圖片題看圖練習,錯題複習後做正式模擬。

這個網站是官方題庫嗎?

題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。