工業配線乙級題庫
工業配線乙級學科603題,含PLC與高壓受配電,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.12.18 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114121812(114/12/18 公告,115/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 603 題,其中複選題 201 題、圖片題 179 題(識圖 88、低壓配電盤 151、PLC 119、高壓受配電 139、檢修 106) |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做低壓配電盤 151 題與高壓受配電盤 139 題,再做 PLC 119 題。
圖片題 179 題,電路圖、時序圖與 PLC 梯形圖要自己推一次;複選題全對才給分,用錯題複習補強。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 識圖與繪圖 | 88 題 |
| 低壓配電盤及控制盤 | 151 題 |
| 可程式控制器(PLC)之應用 | 119 題 |
| 高壓受配電盤(箱)及控制盤 | 139 題 |
| 檢查及故障排除檢修 | 106 題 |
- 識圖與繪圖
- 考電驛數字代號、比流器與延時接點符號、氣壓回路閥符號,以及電子符號與複選的符號辨識。
- 低壓配電盤及控制盤
- 考功率因數變化、電磁接觸器容量、直流電動機啟動轉矩、Y-△啟動器目的與比壓器比流器二次側接地。
- 可程式控制器(PLC)之應用
- 考計數器計數值判斷、時序圖對應 PLC 迴路、硬體組成、變頻器 V/F 曲線、HMI 排程與 PNP 感測器接線。
- 高壓受配電盤(箱)及控制盤
- 考 12KV 配電盤耐壓試驗電壓、零相比流器 ZCT、主斷路器與隔離開關操作順序、PE 電纜溫度與檢漏器。
- 檢查及故障排除檢修
- 考配電盤保護等級、避雷器接地線、近接開關檢出方式、串聯電抗器目的、脈波信號量測與變壓器接線。
完整題目
識圖與繪圖
防止逆電流電驛之數字代號為
- (A) 27
- (B) 32
- (C) 59
- (D) 86
正確答案:B
詳解:依 IEEE/IEC 裝置代號,32 為防止逆電流(逆功率)電驛。
如下圖所示之IEC國際標準符號為

- (A) 有機械連鎖之常閉接點
- (B) 能限時動作的常閉接點
- (C) 壓力開關的常閉接點
- (D) 熱動過載開關的常閉接點
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖中為熱動過載開關的常閉接點符號(如 49 熱動電驛接點)。
如下圖所示之IEC國際標準符號為

- (A) 有機械連鎖之常閉接點
- (B) 能限時動作的常閉接點
- (C) 壓力開關的常開接點
- (D) 熱動過載開關的常開接點
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中為壓力開關的常開接點符號。
依據IEC等國際標準,自動控制裝置中,數字代號為「27」,是表示
- (A) 過電流電驛
- (B) 過電壓電驛
- (C) 欠相電驛
- (D) 低電壓電驛
正確答案:D
詳解:裝置代號 27 為低電壓(欠電壓)電驛;59 才是過電壓。
如下圖符號代表

- (A) 單極單投開關
- (B) 雙極單投開關
- (C) 單極雙投開關
- (D) 雙極雙投開關
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為雙極單投開關(兩組接點同時開閉)。
如左圖所示,氣壓回路中所使用之閥為

- (A) 流量閥
- (B) 調壓閥
- (C) 釋壓閥
- (D) 切斷閥
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示氣壓閥符號為切斷閥。
如下圖所示之符號表示

- (A) 電抗器
- (B) 電容器
- (C) 蓄電池
- (D) 避雷器
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示符號為避雷器。
變壓器在冷卻區分中,油冷的代號為
- (A) OA
- (B) FA
- (C) FFA
- (D) FOA
正確答案:A
詳解:變壓器冷卻代號 OA 表示油浸自冷式,即油冷。
如下圖所示,是表示

- (A) 殘留''b''接點
- (B) 殘留''a''接點
- (C) 自動復歸''a''接點
- (D) 自動復歸''b''接點
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示為殘留 b 接點(操作後保持不復歸的常閉接點)。
儀表面板上附有符號,是表示

- (A) 可動線圈型
- (B) 可動鐵片型
- (C) 靜電型
- (D) 整流型
正確答案:C
詳解:依官方答案,儀表符號代表靜電型。
如下圖所示,IEC國際標準符號為

- (A) 手動旋轉之常開接點
- (B) 能限時動作的常開接點
- (C) 壓力開關的常開接點
- (D) 溫度開關的常開接點
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示為手動旋轉操作的常開接點。
儀表面板上附有符號表示

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如下圖所示,電子符號係代表

- (A) SCR
- (B) SBS
- (C) SCS
- (D) PUT
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示符號為 SCS(矽控開關),有四端。
儀表面板上附有符號表示

- (A) 整流型
- (B) 可動線圈型
- (C) 靜電型
- (D) 電流力計型
正確答案:A
詳解:依官方答案,儀表符號代表整流型。
如左圖所示之符號在儀表上表示

- (A) 可動線圈型
- (B) 可動線圈比率計型
- (C) 感應型
- (D) 靜電型
正確答案:B
詳解:依官方答案,儀表符號代表可動線圈比率計型。
如下圖所示之符號表示

- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 零相比流器
- (D) 接地比壓器
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示為零相比流器(ZCT),用於接地故障檢出。
電表上之記號,是表示

- (A) 可動線圈型
- (B) 可動鐵片型
- (C) 振動彈簧型
- (D) 熱動型
正確答案:A
詳解:依官方答案,儀表符號代表可動線圈型。
數位電路符號中,左圖表示

- (A) AND閘
- (B) OR閘
- (C) NOT閘
- (D) NOR閘
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示為 NOT 閘(反相器),輸出與輸入相反。
ABS為下列何者的英文縮寫?
- (A) 隔離開關
- (B) 空斷開關
- (C) 油中斷路器
- (D) 少油斷路器
正確答案:B
詳解:ABS 為 Air Break Switch,即空斷開關。
如下圖所示,氣壓方向閥符號之作動方式為

- (A) 電磁式
- (B) 彈簧作動式
- (C) 人力操作式
- (D) 柱塞作動
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示氣壓方向閥以電磁線圈作動,屬電磁式。
整流器之英文符號為
- (A) CLX
- (B) RF
- (C) LVR
- (D) IR
正確答案:B
詳解:整流器的英文符號為 RF(Rectifier)。
如下圖所示為氣壓回路,所使用之閥為

- (A) 調壓閥
- (B) 釋壓閥
- (C) 程式閥
- (D) 流量控制閥
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示氣壓回路使用的是流量控制閥。
符號「」是表示

- (A) 接地
- (B) 短路
- (C) 開關
- (D) 日光燈
正確答案:A
詳解:依官方答案,該圖形為接地符號。
無效電力量計之符號是

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
如下圖所示,氣壓回路所使用之閥為

- (A) 調壓閥
- (B) 釋壓閥
- (C) 程式閥
- (D) 流量控制閥
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示氣壓回路使用的是釋壓閥(溢流閥)。
依據IEEE標準,差動電驛之代碼為
- (A) 27
- (B) 47
- (C) 67
- (D) 87
正確答案:D
詳解:差動電驛的裝置代號為 87。
如下圖所示,是為氣壓回路所使用之

- (A) 調壓閥
- (B) 釋壓閥
- (C) 程式閥
- (D) 流量控制閥
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示氣壓回路使用的是程式閥。
依據IEC等國際標準,交流斷路器之數字代號為
- (A) 42
- (B) 51
- (C) 52
- (D) 55
正確答案:C
詳解:交流斷路器的裝置代號為 52。
如下圖所示為氣壓方向閥符號,其作動方式為

- (A) 掀扭式
- (B) 手柄式
- (C) 腳踏式
- (D) 換檔式
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示方向閥以手柄方式作動。
開關符號「」,其動作狀態為

- (A) ON-ON-OFF
- (B) ON-OFF-OFF
- (C) ON-OFF-ON
- (D) OFF-ON-OFF
正確答案:C
詳解:依官方答案,該開關動作狀態為 ON-OFF-ON。
如下圖所示之符號,是表示

- (A) 限時電驛限時動作接點
- (B) 限時電驛限時復歸接點
- (C) 電磁接觸器接點
- (D) 閃爍電驛之接點
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖示為閃爍電驛的接點。
高壓斷路器GCB為
- (A) 真空斷路器
- (B) 油斷路器
- (C) 瓦斯斷路器
- (D) 隔離開關
正確答案:C
詳解:GCB(Gas Circuit Breaker)為瓦斯(氣體)斷路器。
作為氣壓止回閥之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如下圖所示排放空氣管路的接口為

- (A) A、B
- (B) P
- (C) R
- (D) Z
正確答案:C
詳解:氣壓閥排氣口標示為 R,供排放空氣。
如下圖所示之符號,是表示

- (A) 手動操作復歸電驛接點
- (B) 操作開關殘留接點
- (C) 限時電驛限時動作接點
- (D) 限時電驛限時復歸接點
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示為限時電驛限時動作接點。
依IEC標準,瓦時計之代表符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
有關比流器符號,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
我國國家標準符號之英文代字為
- (A) ICE
- (B) CE
- (C) CNS
- (D) JIS
正確答案:C
詳解:我國國家標準的英文代字為 CNS。
高壓熔絲鏈開關之簡稱為
- (A) PF
- (B) PCS
- (C) PS
- (D) HPF
正確答案:B
詳解:高壓熔絲鏈開關簡稱 PCS。
同步電動機之英文符號為
- (A) MG
- (B) IM
- (C) SM
- (D) OPM
正確答案:C
詳解:同步電動機的英文符號為 SM(Synchronous Motor)。
按鈕開關之符號為,其簡稱為

- (A) PB
- (B) PF
- (C) CS
- (D) PT
正確答案:A
詳解:按鈕開關的簡稱為 PB(Push Button)。
電氣圖中「VS」表示
- (A) 電流表切換開關
- (B) 電壓表切換開關
- (C) 自動開關
- (D) 單切開關
正確答案:B
詳解:VS 為電壓表切換開關(Voltmeter Switch)。
如下圖所示氣壓符號為

- (A) 3孔兩位閥
- (B) 5孔兩位閥
- (C) 7孔兩位閥
- (D) 4孔兩位閥
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為 5 孔兩位閥(5/2 閥)。
ACB是
- (A) 油斷路器
- (B) 空氣斷路器
- (C) 交流斷路器
- (D) 分激發電機
正確答案:B
詳解:ACB 是 Air Circuit Breaker,即空氣斷路器。
依據IEC等國際標準,自動控制裝置中,保護電驛數字代號為「59」,其表示
- (A) 過電流電驛
- (B) 低電壓電驛
- (C) 接地電驛
- (D) 過電壓電驛
正確答案:D
詳解:裝置代號 59 為過電壓電驛。
電纜頭之代表符號為
- (A) CC
- (B) HC
- (C) TC
- (D) CH
正確答案:D
詳解:電纜頭的代表符號為 CH(Cable Head)。
如下圖所示,氣壓回路中所使用之器具為

- (A) 乾燥器
- (B) 積水器
- (C) 濾清器
- (D) 加滑油器
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示氣壓器具為濾清器。
附電力保險絲之高壓負載開關(LBS),其符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如下圖所示為

- (A) 零相電壓互感器
- (B) 零相變流互感器
- (C) 電壓電流兩用互感器
- (D) 附保護套之變流互感器
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示為零相電壓互感器。
方向性接地電驛之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
VCB之英文符號表示
- (A) 真空斷路器
- (B) 真空開關
- (C) 電壓計切換開關
- (D) 主控制器
正確答案:A
詳解:VCB 為 Vacuum Circuit Breaker,即真空斷路器。
如下圖中控制管路的接口為

- (A) A,B
- (B) P
- (C) R
- (D) Z
正確答案:D
詳解:氣壓閥的 Z(或 Y)口為控制管路接口。
如下圖所示,是表示

- (A) 同步電動機
- (B) 步進電動機
- (C) 感應電動機
- (D) 直流電動機
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖示符號為感應電動機。
如下圖所示為

- (A) 橋式整流器
- (B) 半波整流器
- (C) 惠斯登電橋
- (D) 雙電橋
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖示為橋式整流器(四個二極體組成)。
如下圖所示為

- (A) 自動操作自動復歸a接點
- (B) 手動操作自動復歸a接點
- (C) 限時動作a接點
- (D) 限時動作b接點
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為手動操作自動復歸的 a 接點(如按鈕)。
按鈕開關常開a接點的電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
如下圖所示之定時器(Timer)動作時序圖中,其接點為下列哪些型式?

- (A) 接點1為瞬時a接點
- (B) 接點1為瞬時b接點
- (C) 接點2為延時a接點
- (D) 接點3為延時b接點
正確答案:ACD
詳解:接點1與線圈同步為瞬時 a;接點2延遲後閉合為延時 a;接點3延遲後斷開為延時 b。
氣壓迴路中,下列哪些氣壓馬達符號是將氣壓能轉變為旋轉機械能?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
下列哪些是正確的氣壓符號?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
線圈斷電延遲復歸(OFF Delay),b接點的電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
線圈通電延遲動作(ON Delay),a接點的電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
氣壓迴路中,壓力控制閥之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
能產生恆定電流的裝置稱為電流源,其電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
電壓切換開關之符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
如下圖所示為複激式直流電動機內場繞組之激磁電流,其產生的磁勢方向屬於下列哪些型式?

- (A) 差複激式
- (B) 積複激式
- (C) 減複激式
- (D) 加複激式
正確答案:AC
詳解:圖中串激與分激磁通方向相反,磁勢相減,屬差複激(減複激)。
氣壓迴路中,下列圖中哪些為4口3位方向控制閥?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
在電動機啟動電路中,當作開關控制電動機運轉的固態元件為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
如圖所示之橋式整流電路,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BCD
下列圖中哪些為電能之量度儀表符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
下列符號哪些正確?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
下列符號哪些正確?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
如下圖所示,符號為

- (A) 非複激式直流電動機
- (B) 複激式直流電動機
- (C) 長並聯複激式直流電動機
- (D) 短並聯複激式直流電動機
正確答案:BC
詳解:依官方答案,該符號是複激式直流電動機,分激繞組跨接電樞與串激繞組外側,屬長並聯。
下列符號哪些正確?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
符合下圖所示之真值表,為下列哪些邏輯閘?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
下列圖中哪些為正反器(flip-flop)之符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ACD
下列哪些圖為單相感應電動機接線圖?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
如下圖所示為變壓器的哪些測試電路?

- (A) 短路試驗
- (B) 開路試驗
- (C) 鐵損量測
- (D) 銅損量測
正確答案:BC
詳解:開路試驗二次側開路,量到的是鐵損;短路試驗量的是銅損,故選 BC。
如下圖所示之定時器(Timer)動作時序圖中,其接點為下列哪些型式?

- (A) 接點1為瞬時a接點
- (B) 接點1為瞬時b接點
- (C) 接點2為延時a接點
- (D) 接點3為延時b接點
正確答案:BCD
詳解:接點1與線圈動作相反為瞬時 b;接點2延時閉合為延時 a;接點3延時斷開為延時 b。
如下圖之邏輯電路,其輸出f等於

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
如下圖所示,下列哪些為比流器之電路符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
下列圖中之符號,哪些可供專用雙插座使用?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
下列符號哪些正確?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
下列哪些圖示為極限開關b接點之電路符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
下列哪些圖示為電容器的電路符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
下列哪些為正確的SCR保護電路圖?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下列哪些為正確的電路符號?( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
下列哪些接線圖能正確運作?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
下列圖中哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
低壓配電盤及控制盤
如下圖所示,若電阻R由30Ω增加時,電路之功率因數變化為

- (A) 增大
- (B) 減小
- (C) 先增大後減小
- (D) 先減小後再增大
正確答案:A
詳解:串聯 R 增大時,阻抗角減小,功率因數 cosθ=R/Z 增大。
頻率降下時,電容器之容抗值
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 先增後減
正確答案:A
詳解:容抗 Xc=1/(2πfC),頻率降低則容抗增加。
貫穿3匝時為150/5A之比流器,其原比數為
- (A) 150/5
- (B) 450/5
- (C) 600/5
- (D) 50/5
正確答案:B
詳解:貫穿 3 匝使比值提高,原比數=150×3/5=450/5。
直流電壓計其最大刻度為300V,內阻為1.5kΩ,欲將測試範圍提高至600V,則須串聯電阻器之電阻值為
- (A) 1.5KΩ
- (B) 3KΩ
- (C) 4.5KΩ
- (D) 6K Ω
正確答案:A
詳解:量測範圍加倍,總內阻須變 2 倍,即 3kΩ,須串聯 1.5kΩ。
頻率若為fHz,則角速度ω[rad/sec](弧度/秒)為
- (A) 2π/f
- (B) π/2f
- (C) πf
- (D) 2πf
正確答案:D
詳解:角速度 ω=2πf(rad/s)。
電阻R與感抗X串聯之電路,若X/R=1/,則此電路之功率因數為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如下圖所示,電壓計之讀數為

- (A) 45V
- (B) 55V
- (C) 83V
- (D) 110V
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖中電壓計讀數為 110V。
在保持電驛(Keep Relay)之CC線圈代表
- (A) 控制線圈
- (B) 選擇開關
- (C) 投入線圈
- (D) 跳脫線圈
正確答案:C
詳解:保持電驛中的 CC 為 Closing Coil,即投入線圈。
使用直流電橋所能測定者為
- (A) 電阻
- (B) 阻抗
- (C) 功率因數
- (D) 電功率
正確答案:A
詳解:直流電橋(惠斯登電橋)用來量測電阻。
交流電動機在輕負載時的功率因數比滿載時
- (A) 高
- (B) 低
- (C) 一樣
- (D) 無法比較
正確答案:B
詳解:輕載時無效的激磁電流占比高,功率因數比滿載時低。
使用20/5A比流器及5A電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用?
- (A) 單相220V,2KW
- (B) 三相220V,2KW
- (C) 單相110V,3KW
- (D) 三相110V,3KW
正確答案:C
詳解:20/5A 比流器最大 20A;單相 110V、3kW 電流 3000/110≈27.3A,超過,故不適用。
三條相同之電熱線,若Y連接而使用於三相220V 60Hz電源,消耗3KW功率。此電熱線若以△連接,而使用於3相220V 50Hz之電源,則消耗之功率為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數cosθ=1.0,若將電容量增加,則
- (A) 功率因數增大
- (B) 功率因數減小
- (C) 功率因數不變
- (D) 功率因數大於1.0
正確答案:B
詳解:原已功因 1.0,再增加電容變成過補償,電流超前,功率因數反而減小。
感應電動機運轉時之轉速,通常較其同步轉速為
- (A) 快
- (B) 慢
- (C) 相同
- (D) 大1.5倍
正確答案:B
詳解:感應電動機因有轉差,轉速比同步轉速慢。
比壓器(PT)之二次側額定電壓為
- (A) 100V
- (B) 105V
- (C) 110V
- (D) 125V
正確答案:C
詳解:比壓器二次側額定電壓標準為 110V(另有 100V 規格)。
電壓切換開關其內部接點切換時是
- (A) 先開後閉
- (B) 先閉後開
- (C) 先開後閉,先閉後開均可
- (D) 視電壓表之結構而定
正確答案:A
詳解:電壓切換開關須先開後閉,避免不同電壓源短路。
電流表切換開關內部接點在切換時是
- (A) 先開後閉
- (B) 先閉後開
- (C) 先開後閉或先閉後開均可
- (D) 視電表之結構而定
正確答案:B
詳解:電流切換開關須先閉後開,避免比流器二次側開路產生高壓。
電動機轉差率之公式為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
使用Y-△啟動之感應電動機,其目的為( ),其啟動電流。
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 減少或增加
正確答案:B
詳解:Y-△ 啟動時加在繞組上電壓降為 1/√3,啟動電流降為 1/3,故減少。
漏電斷路器主要用於保護何種故障?
- (A) 線路短路
- (B) 接地
- (C) 過載電流
- (D) 過電壓
正確答案:B
詳解:漏電斷路器偵測零序電流不平衡,主要用於保護接地(漏電)故障。
220V/24V之變壓器,額定容量為500VA,若其一次側通以110V之直流電,則二次側可獲得之電壓為
- (A) 12V
- (B) 24V
- (C) 0
- (D) 2.25V
正確答案:C
詳解:變壓器只能在交流下作用,一次側通直流不產生感應電壓,二次側為 0。
電磁接觸器之容量大小一般係指
- (A) 主接點容量
- (B) 補助接點
- (C) 線圈電壓
- (D) 線圈頻率
正確答案:A
詳解:電磁接觸器的容量大小以主接點容量來表示。
同步電動機於功因落後運轉中,若將激磁電流略為增加,則
- (A) 功率因數提高
- (B) 轉速增加
- (C) 轉速減少
- (D) 功率因數不變
正確答案:A
詳解:同步電動機落後運轉時增加激磁,功因趨近 1 而提高。
如下圖所示,C₄之主要功用為

- (A) 消除雜訊
- (B) 改善功因
- (C) 濾波
- (D) 微分
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中 C₄ 的功用是濾波,減少輸出漣波。
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之高壓,當然會燒毀,但加額定電壓以下之電壓時
- (A) 亦會有燒毀之情形
- (B) 絕對不會燒毀
- (C) 電流相同
- (D) 線圈之鐵損增加
正確答案:A
詳解:電壓過低時鐵心吸力不足而顫動,電流增大,線圈也可能燒毀。
啟動轉矩最大之單相感應電動機為何種形式?
- (A) 分相啟動式
- (B) 電容運轉式
- (C) 電容運轉電容啟動式
- (D) 蔽極式
正確答案:C
詳解:電容啟動電容運轉式啟動轉矩最大,其次為電容啟動式。
如下圖所示之變壓器,二次側電壓V₂與電流I₂各為

- (A) 110V、9A
- (B) 100V、18A
- (C) 200V、9A
- (D) 200V、18A
正確答案:C
詳解:依官方答案,由圖中匝數比計算,二次側電壓 200V、電流 9A。
將直流變為交流的是
- (A) 整流器
- (B) 比流器
- (C) 濾波器
- (D) 變流器(Inverter)
正確答案:D
詳解:將直流變為交流的裝置是變流器(Inverter)。
電磁開關在過載時會跳脫是靠
- (A) 線路之裝置
- (B) 積熱電驛
- (C) 積熱電驛及線路裝置
- (D) 電磁跳脫
正確答案:C
詳解:電磁開關過載跳脫靠積熱電驛,並配合線路裝置動作,依官方答案選 C。
下列何種電動機可用於Y-△啟動?
- (A) 分相式電動機
- (B) 鼠籠型感應電動機
- (C) 繞線型感應電動機
- (D) 同步電動機
正確答案:B
詳解:Y-△ 啟動需繞組可接成 Y 與 △,適用於鼠籠型感應電動機。
CT二次線圈短路時,則一次電流
- (A) 不變
- (B) 增加
- (C) 減少
- (D) 先增加待飽和後減少
正確答案:A
詳解:一次電流由負載決定;二次短路時一次電流不變(二次開路才危險)。
Y-△「啟動」電路中,當電動機反轉時,若要改為正轉在電動機引出線端子上更換最少應更換
- (A) 1條
- (B) 2條
- (C) 3條
- (D) 4條
正確答案:D
詳解:依官方答案,Y-△ 啟動電路反轉改正轉須更換 4 條引出線(Y 與 △ 兩側各換兩條)。
一般比流器其作用在將
- (A) 直流大電流轉變為小電流
- (B) 直流大電壓變為小電壓
- (C) 交流大電流變為小電流
- (D) 交流大電壓變為小電壓
正確答案:C
詳解:比流器是把交流大電流變換為小電流,供儀表或電驛使用。
電磁接觸器其主要功能在
- (A) 保護過載電流
- (B) 保護短路電流
- (C) 接通電源及切斷電源
- (D) 防止接地
正確答案:C
詳解:電磁接觸器的主要功能是接通及切斷電源。
一個燈泡如要在三處控制時,至少需要
- (A) 三個四路開關
- (B) 一個三路開關與二個四路開關
- (C) 二個三路開關與一個四路開關
- (D) 三個三路開關
正確答案:C
詳解:三處控制燈泡,需兩個三路開關(兩端)加一個四路開關(中間)。
50Hz製成之變壓器,接於60Hz同等電壓之電源,其輸入電流較50Hz電源接入之電流
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 不變
- (D) 先變大待電流穩定後再變小
正確答案:B
詳解:頻率升高,鐵心磁通與激磁電流降低,故輸入電流較小。
若使用150/5A貫通匝數1匝之比流器配合0~50/5A電流表時,比流器所需貫通之匝數為
- (A) 1匝
- (B) 2匝
- (C) 3匝
- (D) 4匝
正確答案:C
詳解:150/5 貫穿 3 匝變為 50/5,故需貫通 3 匝(150/3=50)。
比流器之二次側
- (A) 不得短路
- (B) 不得開路
- (C) 不得接地
- (D) 沒有極性區別
正確答案:B
詳解:比流器二次側不得開路,否則會產生危險高電壓。
在低壓配電箱中裸露之異相間隔,若電壓為600V,其相間距離不得小於
- (A) 50mm
- (B) 100mm
- (C) 150mm
- (D) 200mm
正確答案:A
詳解:依官方答案,600V 以下配電箱裸露異相間距不得小於 50mm。
變壓器之鐵損與負載
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 無關
正確答案:D
詳解:鐵損由電壓與頻率決定,與負載大小無關,銅損才隨負載變化。
韋伯(Weber)為何者之單位?
- (A) 電感
- (B) 頻率
- (C) 光束梯度
- (D) 磁束
正確答案:D
詳解:韋伯(Wb)是磁束(磁通)的單位。
為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用
- (A) 壓降法測定
- (B) 變比電橋來測定
- (C) 三用電表來測定
- (D) 惠斯敦電橋測定
正確答案:C
詳解:接觸電阻極小,三用電表精度不足無法量測,須用壓降法或電橋。
一般直流電動機之額定容量相同,而啟動轉矩較大者為
- (A) 分激式電動機
- (B) 串激式電動機
- (C) 複激式電動機
- (D) 差複激式電動機
正確答案:B
詳解:串激式電動機啟動轉矩最大,因轉矩與電樞電流平方成正比。
配電盤有小型化之傾向,因此在器具安裝時必須注意絕緣距離,但
- (A) 不必注意現場電纜作業之難易
- (B) 必須注意現場電纜作業之難易
- (C) 不必注意絕緣強度
- (D) 不得使用電纜
正確答案:B
詳解:配電盤小型化後空間窄,須注意現場電纜作業難易,以免施工不便。
匯流排之排列R.S.T.N之順序,面對盤之正面
- (A) 由上而下,由左而右,由前而後
- (B) 由下而上,由右而左,由後而前
- (C) 由上而下,由右而左,由前而後
- (D) 可任意排列
正確答案:A
詳解:匯流排排列 R、S、T、N 面對盤正面為由上而下、由左而右、由前而後。
熱動式無熔線斷路器的跳脫容量(AT)值決定於斷路器之
- (A) 電磁跳脫裝置
- (B) 積熱跳脫裝置
- (C) 尺寸大小
- (D) 絕緣之良劣
正確答案:B
詳解:熱動式斷路器的跳脫容量(AT)決定於積熱跳脫裝置。
變壓器二次側接地的目的為
- (A) 提高導磁率
- (B) 防止感電事故
- (C) 提高導磁係數
- (D) 防止渦流損失
正確答案:B
詳解:變壓器二次側接地可限制對地電壓,防止感電事故。
單相三線式110/220V配電線路,其維持負載平衡之目的為
- (A) 防止異常電壓之發生
- (B) 減少線路損失
- (C) 改善功率因數
- (D) 減輕負載功率
正確答案:B
詳解:單相三線式維持負載平衡,可減少中性線電流與線路損失。
一般安培表之刻劃應有延長刻劃者為
- (A) 變壓器回路
- (B) 照明回路
- (C) 馬達回路
- (D) 電熱回路
正確答案:C
詳解:馬達啟動電流大,故馬達回路的安培表須有延長刻劃。
變壓器三相連接中之Y-Y接線,線電壓為相電壓之

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
供電電壓比額定電壓降低5%時,三相感應電動機之最大轉矩約降低多少(%)?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:最大轉矩與電壓平方成正比,0.95²≈0.9,約降低 10%。
積熱電驛原理是利用金屬之
- (A) 重量不同
- (B) 面積不同
- (C) 膨脹係數不同
- (D) 加熱時間不同
正確答案:C
詳解:積熱電驛利用雙金屬片的膨脹係數不同,受熱彎曲而動作。
低壓用戶之一台三相220V電動機,如容量超過15HP時,則其啟動電流應限制於不超過額定全載電流之
- (A) 2倍
- (B) 3.5倍
- (C) 6倍
- (D) 不加限制
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓三相 220V 電動機容量超過 15HP 時,啟動電流限制在額定全載電流 3.5 倍內。
測試變壓器絕緣電阻之儀器為
- (A) 三用電表
- (B) 接地電阻測試器
- (C) 三用鉤表
- (D) 高阻計
正確答案:D
詳解:量測變壓器絕緣電阻須用高阻計(高阻表),其測試電壓較高。
在控制電路電源端所安裝之保護裝置,其功用為
- (A) 控制電路及元件短路時熔斷
- (B) 主電路過載時熔斷
- (C) 主電路欠相時熔斷
- (D) 無功用
正確答案:A
詳解:控制電路電源端的保護裝置,作用是控制電路及元件短路時熔斷。
三相鼠籠型感應電動機啟動轉矩最大者為
- (A) 一次電阻啟動
- (B) 一次電抗啟動
- (C) 直接啟動
- (D) Y-Δ啟動
正確答案:C
詳解:直接啟動電壓全加,啟動轉矩最大;降壓啟動轉矩皆較小。
三相感應電動機運轉中,若電源欠一相時,電動機之情況
- (A) 立即停止
- (B) 繼續原速運轉
- (C) 速度變慢發生噪音
- (D) 負載電流減少
正確答案:C
詳解:欠一相成單相運轉,轉矩下降、速度變慢並產生噪音,電流增大。
無熔線斷路器跳脫後,如要再恢復送電時其程序
- (A) 把開關把手向上扳到頂
- (B) 把開關把手向下扳到底
- (C) 把開關把手先向下扳到底,再向上扳到頂
- (D) 把開關換新
正確答案:C
詳解:無熔線斷路器跳脫後,須先扳到底(OFF)復歸,再向上扳(ON)。
三相四極之鼠籠型感應電動機,通常其啟動電流約為全載電流之
- (A) 1.5~2倍
- (B) 3~4倍
- (C) 5~6倍
- (D) 8~10倍
正確答案:C
詳解:三相鼠籠型感應電動機直接啟動電流約為全載電流的 5 至 6 倍。
電動機在兩處以上控制時其ON、OFF之按鈕開關接法為
- (A) 全部並聯
- (B) 全部串聯
- (C) ON用串聯,OFF用並聯
- (D) ON用並聯,OFF用串聯
正確答案:D
詳解:多處控制時,ON 按鈕並聯,任一處按下可啟動;OFF 按鈕串聯,任一處按下可停止。
無熔線斷路器啟斷容量之選定,是依
- (A) 線路之短路電流
- (B) 功率因數
- (C) 電壓降
- (D) 閃爍電壓
正確答案:A
詳解:無熔線斷路器的啟斷容量依線路的短路電流選定。
分相式電動機其運轉繞組與啟動繞阻間之理想相角為( )電工度。
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 30
正確答案:A
詳解:分相式電動機運轉繞組與啟動繞組相位差理想為 90 電工度,產生旋轉磁場。
PVC電線之安全電流,係以導線最高運轉溫度不超過60℃及周圍溫度( )為計算基準者。
- (A) 20℃
- (B) 25℃
- (C) 35℃
- (D) 40℃
正確答案:C
詳解:依官方答案,PVC 電線安全電流以導線最高 60℃、周圍溫度 35℃ 為計算基準。
將Y-△啟動器使用於三相感應電動機之目的為
- (A) 使啟動轉矩增大
- (B) 縮短啟動時間
- (C) 減少啟動電流
- (D) 於啟動之際有大電流
正確答案:C
詳解:Y-△ 啟動使啟動時繞組電壓降低,目的是減少啟動電流。
600V以上電容器,切斷電源後最少應等待多少分鐘後,並經由接地放電始可觸碰?
- (A) 1分鐘
- (B) 3分鐘
- (C) 5分鐘
- (D) 10分鐘
正確答案:C
詳解:依官方答案,600V 以上電容器斷電後須等 5 分鐘並接地放電,才可觸碰。
三相感應電動機其三相之繞組引出六個接頭,其使用電壓應有多少種?
- (A) 1種
- (B) 2種
- (C) 3種
- (D) 4種
正確答案:B
詳解:六個接頭可接成 Y 或 △,因此使用電壓有兩種。
要使三相感應電動機之轉向變換,只須對調三相電源之二相即可,其理由為
- (A) 定子繞組之電刷已反相
- (B) 旋轉磁場之轉向改變
- (C) 功率因數改變
- (D) 各相繞組之電壓降低
正確答案:B
詳解:對調任二相電源,旋轉磁場轉向改變,電動機隨之反轉。
採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之
- (A) 1/3
- (B) 1/4
- (C) 1/5
- (D) 1/6
正確答案:A
詳解:Y-△ 啟動時啟動電流為全壓啟動的 1/3。
使用兩功率計法測定平衡三相負載之功率時,若其中一功率計之讀數為零,則該三相負載之功率因數為
- (A) 1
- (B) 0.866
- (C) 0.5
- (D) 0
正確答案:C
詳解:兩功率計法中一個讀數為零,負載相角為 60°,功因 cos60°=0.5。
如下圖所示之電橋,其保持平衡(即G無電流流通)之條件為

- (A) R₁R₄=R₂R₃
- (B) R₁+R₃=R₂+R₄
- (C) R₁/R₂=R₄/R₃
- (D) R₁R₂=R₃R₄
正確答案:A
詳解:依官方答案,電橋平衡條件為 R₁R₄=R₂R₃(對邊電阻乘積相等)。
MCCB AF與AT之關係為
- (A) AF≧AT
- (B) AF>AT
- (C) AF<AT
- (D) AF≦ AT
正確答案:A
詳解:MCCB 的框架容量 AF 必須大於或等於跳脫容量 AT。
使電線之長度增為n倍,其截面積減為1/n倍時,則電線電阻為原來之
- (A) n²倍
- (B) n倍
- (C) 1/n倍
- (D) 1倍
正確答案:A
詳解:R=ρL/A,長度 n 倍、截面積 1/n,電阻變為 n×n=n² 倍。
如下圖所示,RLC串聯如(a)圖時有10A電流,若並聯如(b)圖而接於同一電源,則電流I為

- (A) 10A
- (B) 20A
- (C) 30A
- (D) 0A
正確答案:A
詳解:依官方答案,並聯後電流仍為 10A。
引起電燈閃爍較大之負載機器為
- (A) 電動機
- (B) 電熱器
- (C) 閃絡電驛
- (D) 電弧爐
正確答案:D
詳解:電弧爐負載劇烈變動,電流突變大,引起電燈閃爍最大。
某工廠有低壓電動機五台,最大一台之全載電流為40A,其餘4台之全載電流合計為60A,選擇幹線之安全電流量應為
- (A) 90A
- (B) 100A
- (C) 125A
- (D) 150A
正確答案:C
詳解:幹線電流=60+40=100A,最大一台加 25% 為 60+40×1.25=110A,故選 125A。
如下圖所示之電路,ac間之電容量(uF)為

- (A) 2/3
- (B) 3/2
- (C) 4/3
- (D) 3
正確答案:C
詳解:依官方答案,ac 間的合成電容為 4/3 μF。
比壓器(PT)之階級(如0.5級或1.0級等),係表示
- (A) 絕緣階級
- (B) 精確度
- (C) 容量
- (D) 品質
正確答案:B
詳解:比壓器的階級如 0.5、1.0 級,表示其精確度。
變壓器之電壓調整率為
- (A) 無載電壓與滿載電壓之差與滿載電壓之比
- (B) 無載電壓與滿載電壓之差與無載電壓之比
- (C) 無載電壓與滿載電壓之比
- (D) 無載電壓與磁飽和電壓之比
正確答案:A
詳解:電壓調整率=(無載電壓-滿載電壓)÷滿載電壓。
正反器元件符號中所標註的CLK端為
- (A) 訊號輸出端
- (B) 歸零訊號端
- (C) 觸發訊號端
- (D) 訊號輸入端
正確答案:C
詳解:CLK 是 Clock,即觸發(時脈)訊號端。
下列何者不影響電磁接觸器主接點之壽命?
- (A) 啟斷電流
- (B) 閉路電流
- (C) 開閉頻繁度
- (D) 大氣壓力
正確答案:D
詳解:主接點壽命受啟斷電流、閉路電流與開閉頻率影響,與大氣壓力無關。
三相三線制配合二只比流器使用之電流切換開關若規定A1為被接地點,接線時錯將A2接地,其指示之變化如何?
- (A) R、T相對調
- (B) OFF與S相對調
- (C) R、T相與OFF、S相均對調
- (D) 完全正常
正確答案:C
詳解:依官方答案,A2 錯接地時 R、T 相與 OFF、S 相指示均對調。
三相220V,4極15HP之感應電動機宜採用下列何種型式之電磁開關最為經濟?
- (A) 35A
- (B) 50A
- (C) 65A
- (D) 80A
正確答案:B
詳解:15HP 三相 220V 全載約 42A,以 50A 電磁開關最經濟。
一電動機(視作RL串聯電路)若並聯一只可變電容C,則C自零逐漸加大時,全電路之功率因數變化為
- (A) 逐漸提高
- (B) 逐漸降低
- (C) 先提高後再降低
- (D) 不變化
正確答案:C
詳解:並聯電容器由零加大,功因先提高到 1,過補償後再降低。
有一三相變壓器其一次側Y接線電壓為380V,二次側Δ接線,一次側比二次側匝數比為2:1,則二次側相電壓為
- (A) 110V
- (B) 190V
- (C) 220V
- (D) 380V
正確答案:A
詳解:Y 側相電壓 380/√3=220V,匝數比 2:1,二次側相電壓為 110V。
依據用戶用電設備裝置規則規定,比壓器及比流器之二次側接地應屬於
- (A) 特種接地
- (B) 第一種接地
- (C) 第二種接地
- (D) 第三種接地
正確答案:D
詳解:依官方答案,比壓器及比流器二次側接地屬第三種接地。
如下圖所示,在ab間加以交流正弦波電壓,則cd間出現之電壓波形為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
線徑1.6mm銅線之電阻值為3.6Ω,同一長度線徑3.2mm之電阻值為
- (A) 0.9Ω
- (B) 1.8Ω
- (C) 5.4Ω
- (D) (4)7.2Ω
正確答案:A
詳解:線徑加倍,截面積變為 4 倍,同長度電阻為 3.6/4=0.9Ω。
PT超過負擔時,PT二次測
- (A) 電壓上升
- (B) 電壓下降
- (C) 電流下降
- (D) 電流不變
正確答案:B
詳解:PT 超過負擔時,內部壓降增大,二次側電壓下降。
變壓器之一次電流為I₁,一次線圈匝數為N₁,變壓器二次電流為I₂,二次線圈匝數為N₂,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
三相感應電動機作Y型接線時線電壓為220V,則其相電壓為
- (A) 127V
- (B) 190V
- (C) 220V
- (D) 380V
正確答案:A
詳解:Y 接相電壓=線電壓/√3=220/1.732≈127V。
KWH上註明2400Rev/KWH,如1分鐘轉80次之負載為
- (A) 2KW
- (B) 3KW
- (C) 4KW
- (D) 5KW
正確答案:A
詳解:80 轉/分=4800 轉/時,4800÷2400=2kWh,故負載為 2kW。
加裝電容器改善功率因數時,可改善下列何者之功因?
- (A) 安裝點之負載側
- (B) 安裝點之電源側
- (C) 安裝點附近
- (D) 安裝點之電源側及負載側
正確答案:B
詳解:電容器改善的是安裝點電源側的功因,負載側電流不變。
若將直流分激電動機之激磁電流減少,電動機轉速將
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 停止不動
正確答案:A
詳解:分激電動機激磁電流減少,磁通減少,轉速上升。
電動機在可逆轉場合,往往在正逆轉電磁開關控制電路上,加裝延遲電路以使切換時間延長,其主要目的為
- (A) 使電動機完全停止後再啟動
- (B) 減少啟動電流
- (C) 防止電動機燒燬
- (D) 防止電路因電弧而造成短路
正確答案:D
詳解:延遲切換使電弧熄滅後才接通反向電路,防止因電弧造成相間短路。
三相電動機定子繞組有6組,共12個引出線,每組定子繞組額定電壓相同,則此電動機繞組接法有
- (A) 4種
- (B) 3種
- (C) 2種
- (D) 1種
正確答案:A
詳解:12 個引出線,依官方答案,繞組可接成 4 種接法(Y、△、串聯、並聯等組合)。
三相變壓器之接法為抑制諧波,不宜接成
- (A) Δ-Δ
- (B) Δ-Y
- (C) Y-Δ
- (D) Y- Y
正確答案:D
詳解:Y-Y 接線無 △ 可流通三次諧波,故不宜接成 Y-Y。
開關開閉之速度應
- (A) 快、慢適中
- (B) 開快、閉慢
- (C) 開閉均越快越好
- (D) 開閉越慢越好
正確答案:C
詳解:開關開閉速度越快越好,可縮短電弧時間,保護接點。
如下圖所示,電阻R之主要目的為

- (A) 增加直流電磁線圈之始動電流
- (B) 使動作後能自保
- (C) 動作後,使直流電磁線圈電流降低
- (D) 增加直流電磁線圈吸力
正確答案:C
詳解:電阻 R 在動作後串入線圈,使電流降低,節省電力並減少發熱。
PV電源電路之最大電流為並聯模組額定短路電流之總和乘以
- (A) 0.75倍
- (B) 1倍
- (C) 1.25倍
- (D) 1.5倍
正確答案:C
詳解:PV 電源電路最大電流為並聯模組額定短路電流總和乘以 1.25 倍。
充電設備周圍應保持五百毫米以上之間隔,或依設備製造廠家建議留設維修空間,以供檢修
- (A) 20公分
- (B) 30公分
- (C) 40公分
- (D) 50公分
正確答案:D
詳解:依題文,充電設備周圍應保持 500 毫米,即 50 公分。
某單相感應電動機視在功率20KVA,功率因數0.6滯後,電源電壓為220V,電源頻率為60Hz;若平均功率不變,欲調高功率因數至0.8滯後,下列哪些正確?
- (A) 此電機平均功率P為12KW
- (B) 需並聯電容器之功率Qc為27KVAR
- (C) 需並聯電容器之功率Qc為7KVAR
- (D) 所並聯電容器的電容量值為384μF(計算值)
正確答案:ACD
詳解:P=20×0.6=12kW,Q 由 16 降至 9,需 Qc=7kVAR,C=7000/(2π×60×220²)≈384μF。
單相感應電動機,控制轉速的方法可用
- (A) 改變場軛材質
- (B) 改變外加電壓相序
- (C) 改變電源頻率
- (D) 改變磁極數
正確答案:CD
詳解:單相感應電動機轉速可改變電源頻率或磁極數調整。
甲代表分相式電動機;乙代表雙值電容式電動機;丙代表永久電容式電動機;丁代表電容啟動式電動機,上述單相感應電動機中,依照啟動及運轉特性之優至劣排序,下列哪些錯誤?
- (A) 甲乙丙丁
- (B) 乙丙甲丁
- (C) 乙甲丙丁
- (D) 乙丁丙甲
正確答案:ABC
詳解:依特性優劣應為乙丁丙甲(雙值電容最佳),故甲乙丙丁等三種排序錯誤。
下列哪些為繞線式感應電動機在啟動時,藉適當的增加轉子電阻可獲得特性?
- (A) 增加啟動轉矩Ts
- (B) 增加同步轉速Ns
- (C) 降低啟動電流Is
- (D) 提高啟動時的功率因數
正確答案:ACD
詳解:轉子加電阻可提高啟動轉矩、降低啟動電流並改善功因;同步轉速由頻率與極數決定,不變。
某一三相4極60Hz,5Hp之三相感應電動機,若其滿載時轉子的銅損為100W,摩擦損和風阻損為170W(雜散損失不計),下列哪些正確?
- (A) 內生機械功率PM為3900W
- (B) 轉子輸入功率為4000W
- (C) 轉差率為0.025
- (D) 轉子的速度為1755rpm
正確答案:ABCD
詳解:PM=5×746+170=3900W,輸入=4000W,s=100÷4000=0.025,N=1800×0.975=1755rpm。
有關三相交流發電機的電源,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
如下圖所示,若以二單相交流瓦特表法量測三相交流功率時,下列哪些正確?

- (A) 當W₁=W₂且均為正值時,此時功率因數PF=1
- (B) 當W₁=-W₂其值為一正一負時,此時功率因數PF=0
- (C) 當二瓦特表均為正值,但並不相等時(W₁≠W₂),PF>0.5
- (D) 當二瓦特表一正、一負,但值不相等時(W₁≠-W₂),PF<0.5
正確答案:ABCD
詳解:兩瓦特計法:W₁=W₂ 時 PF=1;一正一負相等時 PF=0;兩者皆正 PF 大於 0.5,一正一負 PF 小於 0.5。
有關變壓器並聯運用的條件,下列哪些正確?
- (A) 一、二次側之極性一致
- (B) 阻抗電壓百分比相等
- (C) 各變壓器繞組的電阻和漏磁電抗的比值相等
- (D) 變壓器一、二次側的額定電壓、匝數比等不必相等
正確答案:ABC
詳解:並聯須極性一致、阻抗百分比相等、R/X 比相等,且額定電壓與匝數比也須相同,故 D 錯。
有關變壓器的接線,下列哪些正確?
- (A) 以兩具單相變壓器做V-V接線,其輸出容量僅為以三具單相變壓器做△-△接線供電時之0.577倍
- (B) 以兩具單相變壓器做V-V接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0.928倍
- (C) 以兩具單相變壓器做T-T接線供應三相電源時,主變壓器需在50%處有中間抽頭,支變壓器需在86.6%處有分接抽頭
- (D) 以兩具單相變壓器做T-T接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0.866倍
正確答案:AC
詳解:V-V 輸出為 △-△ 的 1/√3=0.577 倍;T-T 主變壓器 50%、支變壓器 86.6% 抽頭;V-V 利用率為 0.866。
一平衡三相Y接電路,其每線電壓為173.2伏特,若每相電阻6歐姆,電感抗為8歐姆,則下列哪些正確?
- (A) 每相電壓為100伏特
- (B) 每相電流為10安培
- (C) 功率因數為0.8
- (D) 每相功率為600瓦特
正確答案:ABD
詳解:相電壓 173.2/√3=100V,Z=10Ω,I=10A,PF=0.6,P=I²R=600W。
有關直流電機的構造,下列哪些正確?
- (A) 主磁極鐵心分極掌與極心兩部分,極掌四周繞有激磁繞組,主要用以產生磁通量
- (B) 電樞鐵心為磁路的一部分,所以需具有高導係數、低磁滯損失、較強的機械強度等條件
- (C) 為使電機運轉減少噪音,常將電樞鐵心設計成斜型槽
- (D) 機殼又稱場軛,其功能為當作磁路的一部分,及支撐與保護全部機件
正確答案:BCD
詳解:激磁繞組繞在極心,不在極掌,故 A 錯;其餘敘述皆正確。
有關三相感應電動機,下列哪些正確?
- (A) 定子同步轉速Ns,與感應電動機定子繞組的極數P成正比,與電源的頻率f成反比
- (B) 欲改變轉子的轉向,只需任意對調三條電源線的其中兩條即可
- (C) 定子裝置互隔120°電機角的三相繞組,當接上相位亦相差120°電機角的三相電源時,即可產生三相旋轉磁場
- (D) 若旋轉磁場強度H為定值,則三相繞組於空氣隙中所建立之合成磁動勢最大值為2H
正確答案:BC
詳解:Ns=120f/P,與極數成反比,A 錯;合成磁動勢最大值為 1.5H,D 錯。
下列哪些正確?
- (A) 電磁接觸器常與積熱電驛組合使用,稱為電磁開關
- (B) 電磁接觸器的輔助接點電流容量大,允許通過大電流,故用來啟閉負載電流
- (C) 電磁接觸器的主接點電流容量小,只能做為控制電路之接點使用
- (D) 電磁接觸器的輔助接點一般分為常開接點與常閉接點
正確答案:AD
詳解:電磁接觸器加積熱電驛稱電磁開關;主接點容量大用於負載,輔助接點容量小用於控制電路。
下列單位換算哪些正確?
- (A) 1庫倫有6.25×10¹⁸個電子
- (B) 1馬力=746瓦
- (C) 1度電=1KWH=3.6×10⁶焦耳
- (D) 1電子伏特=1.6×10⁻¹⁹庫倫.伏特
正確答案:ABCD
詳解:1 庫倫約 6.25×10¹⁸ 電子,1HP=746W,1 度=3.6×10⁶J,1eV=1.6×10⁻¹⁹J,皆正確。
有關電阻,下列哪些正確?
- (A) 影響電阻(R)大小的因素為截面積(A)、長度(l)與電阻係數(ρ)
- (B) 導電性越好者,其電阻係數愈大
- (C) 三環式的色碼電阻,其誤差均為20%
- (D) 電阻器依工作方式可分為固定型、半可變型、可變型
正確答案:ACD
詳解:導電性愈好則電阻係數愈小,B 錯;其餘正確。
下列哪些正確?
- (A) 正電阻溫度係數表示,溫度升高,電阻值隨之升高
- (B) 任何物質的電阻溫度係數定義為該物質溫度每升高1℃所增加的電阻值對原來電阻值的比值
- (C) 所謂焦耳定律乃是電流流過電阻器所產生的熱(H),與電阻值(R)、通電時間(t)及電流(I)成正比
- (D) 1卡是指1克的純水,在一標準大氣壓力下,溫度升高1℃所需要的熱量
正確答案:ABD
詳解:焦耳定律中熱量與電流的平方成正比,C 錯;其餘正確。
下列哪些正確?
- (A) 理想電壓源內阻為0Ω,理想電流源內阻為∞Ω
- (B) 在求戴維寧等效電阻時,必需將電阻中所有電壓源開路,電流源短路
- (C) 在一個複雜的線性網路中,任兩端看進去的電路,均可化簡為一電流源IN並聯一電阻RN的等效電路,稱為諾頓定理
- (D) 當負載獲得最大功率輸出時,其傳輸效率僅為50%
正確答案:ACD
詳解:求戴維寧電阻時電壓源短路、電流源開路,B 錯;其餘正確。
下列哪些為影響電容器儲存電容量多寡的因素?
- (A) 外加電壓(V)
- (B) 極板面積(A)
- (C) 極板間的距離(d)
- (D) 絕緣介質的介電係數(ε)
正確答案:ABCD
詳解:依官方答案,電容器儲存量與電壓、極板面積、間距、介電係數皆有關。
如下圖所示,下列哪些正確?

- (A) 總電容量CT為20μF
- (B) 總電荷量QT為1200μC
- (C) 20μF的充電電壓V₁為30伏特
- (D) 60μF的充電電壓V₃為10伏特
正確答案:CD
詳解:依官方答案,電容串聯後 V₁ 為 30V,V₃ 為 10V。
有關控制線路選色依CNS標準,下列哪些正確?
- (A) 交流控制電路以黃色配線為原則
- (B) 直流控制電路配線以綠色為原則
- (C) 儀表電路之電壓線圈、比壓器二次側電路以紅色配線為原則
- (D) 儀表電路之電流線圈、比流器二次側電路以藍色配線為原則
正確答案:AC
詳解:依 CNS 配線選色,交流控制電路用黃色,電壓線圈與比壓器二次側用紅色。
依習慣指示燈顏色在使用上,下列哪些正確?
- (A) 綠色(GL)表示停止、安全
- (B) 紅色(RL)表示運轉、注意
- (C) 黃色(YL)表示警告、故障
- (D) 白色(WL)表示停止
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,指示燈習慣:綠色表停止安全,紅色表運轉注意,黃色表警告故障。
下列哪些為磁力線的特性?
- (A) 磁力線由N極發出,經外部空間到S極,再經由磁鐵內部回到N極,形成一封閉的曲線
- (B) 磁力線永不相交、且路徑有緊縮現象
- (C) 磁力線上任一點的切線方向,即為該點的磁場方向
- (D) 磁力線愈密集處,表示其磁場強度愈高
正確答案:ABCD
詳解:磁力線為封閉曲線、不相交、有緊縮現象,切線為磁場方向,愈密則磁場愈強。
某交流負載加入v(t)=100 sin377t伏特電壓源時,產生i(t)=50 sin(377t-30°)的負載電流,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
下列哪些正確?
- (A) 在盤箱加工時,鑽孔後一定要去除毛邊
- (B) 盤面加工開孔前,採用中心沖打中心點
- (C) 器具裝配時應使用鋼製劃針劃中心線
- (D) 電氣設備裝置及線路,應依用戶用電設備裝置規則施工,所使用電氣器材及電線等應符合國家標準
正確答案:ABD
詳解:盤箱加工須去毛邊、先沖中心點,且電氣設備須依規則施工並符合國家標準;劃線用劃針之敘述依官方答案不選。
下列哪些正確?
- (A) 欲攻M4之螺牙,其攻牙前所鑽之孔徑應為3.0~3.4mm
- (B) 使用鑽床時,調整鑽台高度使鑽頭與材料之距離約80~100mm
- (C) 在配電盤箱上鑽孔定位時應使用中心沖
- (D) 以手電鑽鑽孔,當接近完成時進刀速度應加快
正確答案:AC
詳解:M4 攻牙前鑽孔約 3.0 至 3.4mm;配電盤鑽孔定位須用中心沖。
下列哪些錯誤?
- (A) 電磁開關中之積熱電驛,用於保護電動機短路
- (B) 利用虎鉗夾持已完工之加工面,需以鐵材料作為墊片
- (C) 電動機、變壓器等設備所引起火災屬於C類
- (D) 遇有電氣事故所引起的火災,在未切斷電源前,不宜使用水來滅火
正確答案:AB
詳解:積熱電驛保護過載而非短路;虎鉗夾加工面應墊銅或軟材,不用鐵;題問錯誤者故選 AB。
下列哪些正確?
- (A) 分流器之目的為量測高電壓電路時作為分流使用
- (B) 電流表內部電阻很低,而電壓表內部電阻則很高
- (C) 瓦特表量測得到的瓦特數恆等於被測負載電壓與電流之乘積
- (D) 110V單相二線式瓦時表電流線圈應接在電路中非接地導線上
正確答案:BD
詳解:電流表內阻低、電壓表內阻高;瓦時表電流線圈接在非接地導線上。
有關電磁開關的功能,下列哪些正確?
- (A) 不能啟斷短路電流
- (B) 可啟斷短路電流
- (C) 可啟斷額定電流
- (D) 可啟斷過載電流
正確答案:ACD
詳解:電磁開關不能啟斷短路電流,但可啟斷額定及過載電流。
如下圖所示,TTL三輸入端OR閘,若邏輯「0」代表低電位、邏輯「1」代表高電位、「X」代表空腳則

- (A) 當A=1,B=0,C=X,則Z=1
- (B) 當A=1,B=X,C=X,則Z=1
- (C) 當A=1,B=1,C=0,則Z=1
- (D) 當A=0,B=0,C=0,則Z=1
正確答案:ABC
詳解:OR 閘任一輸入為 1 輸出即 1;TTL 輸入空腳視為高電位,故 A、B、C 成立。
三相感應電動機保護回路為
- (A) 低頻保護
- (B) 欠相保護
- (C) 逆相保護
- (D) 過載保護
正確答案:BCD
詳解:三相感應電動機常見保護為欠相、逆相及過載保護。
如下圖所示,電路中

- (A) Zab=50Ω
- (B) Iab=2.2A
- (C) VR=66V
- (D) VL=50V
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,圖中 Zab=50Ω、Iab=2.2A、VR=66V。
有關電流表,下列哪些正確
- (A) 與負載串聯測定電流
- (B) 與低電阻器並聯後可測更高電流
- (C) 其內阻很低
- (D) 與高電阻器串聯後可測更高電流
正確答案:ABC
詳解:電流表串聯在負載上,內阻低;與低電阻並聯(分流器)可擴大量測範圍。
有關步進電動機,下列哪些正確?
- (A) 轉動速度與輸入脈波頻率成正比
- (B) 不可做開迴路控制
- (C) 轉向可為正反轉
- (D) 依電壓大小決定轉速
正確答案:AC
詳解:步進電動機轉速與脈波頻率成正比,可正反轉,且可開迴路控制。
近接開關可作為( )使用。
- (A) 扭力感測
- (B) 壓力感測
- (C) 位置感測
- (D) 金屬物件感測
正確答案:CD
詳解:近接開關可作位置感測與金屬物件感測。
若i(t)=Im sin(ωt+π/4)則
- (A) 當t=π/4ω時,i=Im
- (B) 當t=π/2ω時,i=Im/ 2
- (C) 當t=3π/4ω時,i=0
- (D) 當t=π/ω時,i=0
正確答案:AC
詳解:t=π/4ω 時 sin(π/2)=1,i=Im;t=3π/4ω 時 sinπ=0,i=0。
下列哪些為正逆轉電磁接觸器,發生主接點同時導通之原因?
- (A) 沒有安裝連鎖裝置
- (B) 切換時間太快
- (C) 線圈電壓過低
- (D) 主接點熔解而粘住
正確答案:ABD
詳解:沒有連鎖、切換過快或主接點熔黏,都可能使正逆轉接觸器主接點同時導通。
有關漏電斷路器,下列哪些正確?
- (A) 可檢出接地故障
- (B) 有額定電壓之限制
- (C) 跳脫速度均相同
- (D) 感度可分為高、中、低
正確答案:ABD
詳解:漏電斷路器可檢出接地故障,有額定電壓限制,感度分高、中、低。
有關電壓表,下列哪些正確?
- (A) 與負載並聯測定電壓
- (B) 與高電阻器並聯後可測更高電壓
- (C) 其內阻大於電流表內阻
- (D) 與高阻器串連後可測更高電壓
正確答案:ACD
詳解:電壓表並聯在負載兩端,內阻大於電流表,串聯高阻器可擴大量測範圍(倍率器)。
無熔線斷路器開關(NFB)的規格為"3P250V 15AT 20AF IC5KA",其中
- (A) P為極數
- (B) AT為框架電流
- (C) AF為跳脫電流
- (D) IC為啟斷容量
正確答案:AD
詳解:P 為極數,IC 為啟斷容量;AT 為跳脫電流,AF 為框架電流。
使用CT時,下列哪些正確?
- (A) 二次側不能短路
- (B) 負擔(VA)是否足夠
- (C) 二次側通常使用1.25mm²綠色導線來配線
- (D) 二次側要做接地
正確答案:BD
詳解:使用 CT 須確認負擔(VA)足夠,且二次側要接地;二次側不可開路。
直流電動機之轉距與下列哪些成正比?
- (A) 極數
- (B) 每極磁通量
- (C) 導體數
- (D) 電樞並聯路徑數
正確答案:ABC
詳解:直流電動機轉矩 T=(P·Z/2πa)·Φ·Ia,與極數、磁通、導體數成正比。
欲做為變壓器絕緣油的條件為
- (A) 燃點要低
- (B) 凝固點要高
- (C) 化學性質要安定,不易變質
- (D) 比重輕、黏度低
正確答案:CD
詳解:絕緣油須化學性質安定,且比重輕、黏度低利於散熱,燃點應高、凝固點應低。
有關單相分相式感應電動機,下列哪些正確?
- (A) 啟動繞組線徑細匝數少
- (B) 行駛繞組線徑粗匝數多
- (C) 行駛繞組電流落後啟動繞組
- (D) 啟動繞組在馬達啟動後必須切離電源
正確答案:ABCD
詳解:分相式啟動繞組線細匝少,運轉繞組線粗匝多,運轉電流落後,啟動後須切離。
如下圖所示,下列兩端點間電阻何者正確?

- (A) RAB=14.75Ω
- (B) RAB=17 Ω
- (C) RBC=14Ω
- (D) RAc=19.67Ω
正確答案:BC
詳解:依官方答案,圖中 RAB=17Ω、RBC=14Ω。
如下圖所示,其邏輯式為

- (A) AB(C+D)
- (B) A+B(CD)
- (C) ABCD
- (D) ABC+ABD
正確答案:AD
詳解:依官方答案,圖示邏輯式為 AB(C+D),展開即 ABC+ABD。
同步電動機於功因落後運轉中,若將激磁電流略為增加,則
- (A) 功率因數提高
- (B) 電樞電流降低
- (C) 轉速減少
- (D) 功率因數不變
正確答案:AB
詳解:同步電動機落後時增加激磁,功因提高、電樞電流降低。
三相四極60Hz之感應電動機其全載之轉速為1755rpm,則
- (A) 轉差率為4.5%
- (B) 轉子頻率1.5Hz
- (C) 同步轉速為1800rpm
- (D) 定子頻率為60Hz
正確答案:BCD
詳解:Ns=1800,s=(1800-1755)/1800=2.5%,轉子頻率=2.5%×60=1.5Hz,定子頻率 60Hz。
如下圖所示,Y之邏輯式為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
有二具電熱器,額定電壓皆為100V,其額定容量各為1KW及500W,若將此二電熱器串聯而接於150V電源使用,則
- (A) 兩個皆能正常使用
- (B) 1KW電熱器之電熱線容易燒斷
- (C) 500W之電熱線仍然產生500W功率
- (D) 兩者共產生1.5KW功率
正確答案:AC
詳解:電阻各 10Ω 與 20Ω,串聯 150V 電流 5A;500W 者 5²×20=500W 正常,依官方答案選 AC。
下列何者為太陽光電系統主要組件
- (A) 組列電路
- (B) 變流器
- (C) 控制器
- (D) 照明設備
正確答案:ABC
詳解:太陽光電系統主要組件含組列電路、變流器與控制器。
於快速充電站場所內,容量達一百萬瓦特以上電動車直流快速充電設備,必須裝設能源管理系統,須具備下列何者功能,且不致影響電力網供電
- (A) 監視充電
- (B) 控制充電
- (C) 優化多輛電動車充電
- (D) 監控充電場所一氧化碳濃度
正確答案:ABC
詳解:1MW 以上直流快充須有能源管理系統,具監視、控制及優化多車充電功能。
可程式控制器(PLC)之應用
如下圖所示,C1計數器計數值為20時,當輸入端X3 OFF、X2 ON 40秒,則輸出Y0

- (A) ON
- (B) OFF
- (C) 閃爍
- (D) 不定
正確答案:B
詳解:依官方答案,計數器未達設定值,輸出 Y0 保持 OFF。
如下圖所示,此電路應使用何種指令來連結X1與X2之接點,或者X3與X4之接點?

- (A) OR
- (B) ORB
- (C) AND
- (D) ANB
正確答案:C
詳解:依官方答案,串聯接點 X1 與 X2 之間以 AND 指令連結。
PLC電路中,兩只計數器之設定值各為10次及20次,請問其最大計數範圍為
- (A) 10次
- (B) 20次
- (C) 30次
- (D) 200次
正確答案:D
詳解:兩計數器串接,最大計數範圍為 10×20=200 次。
如下圖所示,當輸入端X0由導通轉為斷開時,PLF為下緣觸發指令,使M6接點之閉合時間為

- (A) 0.1秒
- (B) 0.2秒
- (C) 1秒
- (D) 一個掃描時間
正確答案:D
詳解:PLF 下緣觸發僅輸出一個掃描時間的脈波,M6 閉合一個掃描週期。
需要即時處理,而無法允許程式掃瞄等待時間的操作宜使用
- (A) 呼叫副程式
- (B) 中斷指令
- (C) 跳躍指令
- (D) 流程指令
正確答案:B
詳解:需即時處理、不能等待掃描時間時,應使用中斷指令。
下列何者不是PLC內部之計時器?
- (A) 向上計時器
- (B) 向下計時器
- (C) 斷電延時計時器
- (D) 通電延時計時器
正確答案:C
詳解:PLC 內部計時器有通電延時、向上、向下計時等類型;斷電延時依官方答案不屬其列。
下列何種記憶體於停電時,無法保持可程式控制器之指令及資料?
- (A) ROM
- (B) EPROM
- (C) EEPROM
- (D) RAM
正確答案:D
詳解:RAM 為揮發性記憶體,停電後內容消失;ROM、EPROM、EEPROM 為非揮發。
如下圖所示,在PLC電路中,會產生

- (A) 三角波
- (B) 方波
- (C) 鋸齒波
- (D) 直線波
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖中電路輸出為 ON、OFF 交替的方波。
以紫外線來清洗記憶體之內容為
- (A) ROM
- (B) RAM
- (C) EPROM
- (D) EEPROM
正確答案:C
詳解:EPROM 以紫外線照射晶片窗口清除內容,可重新寫入。
下列何者不是全雙工串列標準通信介面?
- (A) RS-422
- (B) RS-423
- (C) RS- 485
- (D) RS-232C
正確答案:C
詳解:RS-485 為半雙工,不是全雙工;RS-422、RS-423、RS-232C 依官方答案為全雙工。
使用專用CRT程式書寫器來輸入程式,其缺點為
- (A) 太貴
- (B) 書寫不易
- (C) 監控不易
- (D) 故障較多
正確答案:A
詳解:專用 CRT 程式書寫器的缺點是價格昂貴,一般個人電腦已可取代。
可程式控制器之計數器設定值可設定四位數,則兩只計數器組合之最大設定值可為
- (A) 五位數
- (B) 六位數
- (C) 七位數
- (D) 八位數
正確答案:D
詳解:兩個四位數計數器串接,設定值可達 4+4=8 位數。
如下圖所示PLC電路,若資料暫存器C之內容為#0100,當X4閉合10秒後打開,則資料暫存器C之內容為

- (A) #0100
- (B) #3900
- (C) #4100
- (D) 不定
正確答案:C
詳解:依官方答案,X4 閉合 10 秒後,暫存器內容為 #4100。
如下圖所示PLC電路,計數器C5目前計數值為0,且X4 OFF,當X3 ON後多少時間Y5才ON?

- (A) 3秒
- (B) 5秒
- (C) 15秒
- (D) 此電路無法動作
正確答案:C
詳解:依官方答案,X3 ON 後約 15 秒 Y5 才 ON。
如下方時序圖所示,下列何者為正確的PLC迴路?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如下方時序圖所示,下列何者為正確的PLC迴路?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
如下方時序圖所示,下列何者為正確的PLC迴路?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如下方時序圖所示,下列何者為正確的PLC迴路?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
人機介面的簡稱為何?
- (A) MMM
- (B) PLC
- (C) H.M.I.
- (D) PAC
正確答案:C
詳解:人機介面的英文為 Human Machine Interface,簡稱 H.M.I.。
下列何者可視為PLC的等效元件?
- (A) 繼電器
- (B) 電磁閥
- (C) 方向閥
- (D) 電動機
正確答案:A
詳解:PLC 的功能相當於繼電器控制盤,可視為等效的繼電器。
有關PLC工作方式,下列何者正確?
- (A) PLC是採用迴圈(LOOP)掃描的方式,即每一輸出狀態變化在一個掃描週期後,一次改變
- (B) PLC是採用迴圈(LOOP)掃描的方式,即每一輸出狀態變化在一個掃瞄週期內,逐次完成
- (C) PLC不是採用迴圈(LOOP)掃描的方式,每一輸出狀態變化在一個掃描週期後,一次改變
- (D) PLC不是採用迴圈(LOOP)掃描的方式,即每一輸出狀態變化在一個掃瞄週期內,逐次完成
正確答案:A
詳解:PLC 採循環掃描,輸入讀取、程式執行後,在掃描週期結束時一次刷新輸出。
下列何者為PLC階梯圖中的接點?
- (A) 通電延時a接點
- (B) b接點
- (C) 通電延時c接點
- (D) 斷電延時a接點
正確答案:B
詳解:階梯圖基本接點為 a 接點(常開)與 b 接點(常閉),延時屬計時器類。
如下圖所示為常開接點(Normally Open),一般稱為

- (A) c接點
- (B) NC接點
- (C) a接點
- (D) b接點
正確答案:C
詳解:常開接點又稱 a 接點。
如下圖所示為常閉接點(Normally Close),一般稱為

- (A) NO接點
- (B) c接點
- (C) a接點
- (D) b接點
正確答案:D
詳解:常閉接點又稱 b 接點。
如下圖所示,為按鈕開關控制指示燈電路,操作兩個按鈕開關則指示燈的結果為

- (A) PB1放開、PB2放開,指示燈亮
- (B) PB1押下、PB2放開,指示燈熄
- (C) PB1放開、PB2押下,指示燈亮
- (D) PB1押下、PB2押下,指示燈熄
正確答案:D
詳解:依官方答案,兩按鈕均押下時指示燈熄。
如下圖所示,為按鈕開關控制指示燈電路,兩個按鈕開關PB1、PB2控制指示燈SL,「押下」表示按鈕開關押下,「放開」表示按鈕開關放開,則

- (A) PB1放開、PB2放開時,SL熄
- (B) PB1放開、PB2押下時,SL亮
- (C) PB1押下、PB2放開時,SL熄
- (D) PB1押下、PB2押下時,SL亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,PB1 放開、PB2 押下時 SL 亮。
如下圖所示,為按鈕開關控制指示燈電路,兩個按鈕開關PB1、PB2控制指示燈SL,「押下」表示按鈕開關押下,「放開」表示按鈕開關放開,則

- (A) PB1放開、PB2放開時,SL亮
- (B) PB1放開、PB2押下時,SL熄
- (C) PB1押下、PB2放開時,SL熄
- (D) PB1押下、PB2押下時,SL亮
正確答案:D
詳解:依官方答案,PB1 與 PB2 皆押下時 SL 亮(AND 串聯)。
如下圖所示,為按鈕開關控制指示燈電路,兩個按鈕開關PB1、PB2控制指示燈SL亮熄,「押下」表示按鈕開關押下,「放開」表示按鈕開關放開,則

- (A) PB1放開、PB2放開時,SL熄
- (B) PB1放開、PB2押下時,SL熄
- (C) PB1押下、PB2放開時,SL亮
- (D) PB1押下、PB2押下時,SL亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,PB1 放開、PB2 押下時 SL 熄。
下列何者電路無法利用繼電器的線圈與接點配合組成?
- (A) 互鎖電路
- (B) 啟動、自保、停止電路
- (C) 時序控制電路
- (D) PID控制電路
正確答案:D
詳解:繼電器可組成互鎖、自保與時序電路,PID 類比控制須靠運算,無法只用繼電器完成。
如下圖所示,為按鈕開關控制指示燈電路,兩個按鈕開關PB1、PB2控制指示燈SL亮熄,「押下」表示按鈕開關押下,「放開」表示按鈕開關放開,則

- (A) PB1放開、PB2放開時,SL熄
- (B) PB1放開、PB2押下時,SL亮
- (C) PB1押下、PB2放開時,SL亮
- (D) PB1押下、PB2押下時,SL熄
正確答案:A
詳解:依官方答案,兩按鈕皆放開時 SL 熄。
如下圖所示在PLC運轉中(RUN),PLC之輸入接點X1為空腳沒有輸入,當操作PB1時,下列何者正確?

- (A) 不論PB1押下或放開,M1的狀態皆OFF
- (B) 不論PB1押下或放開,M0的狀態皆ON
- (C) 在PB1押下前,M0的狀態為OFF,在PB1押下後,M0的狀態為OFF
- (D) 在PB1押下前,M0的狀態為OFF,在PB1押下後,M0的狀態為ON
正確答案:C
詳解:依官方答案,X1 空腳無輸入,PB1 押下前後 M0 皆為 OFF。
如下圖所示,在PLC運轉中(RUN),當操作PB1時,下列何者正確?

- (A) 不論PB1押下或放開,M1的狀態皆OFF
- (B) 不論PB1押下或放開,M1的狀態皆ON
- (C) 在PB1押下前,M1的狀態為OFF,在PB1押下後,M1的狀態為ON
- (D) 在PB1押下前,M1的狀態為ON,在PB1押下後,M1的狀態為OFF
正確答案:D
詳解:依官方答案,PB1 押下前 M1 為 ON,押下後為 OFF。
下列何者不是PLC一個掃描週期必經的階段?
- (A) 系統初始
- (B) 讀取輸入
- (C) 程式執行
- (D) 輸出刷新
正確答案:A
詳解:掃描週期含讀取輸入、執行程式、刷新輸出;系統初始只在開機時進行一次。
下列何者不屬於PLC的類比量控制?
- (A) 溫度
- (B) 液位
- (C) 壓力
- (D) 指示燈亮或滅
正確答案:D
詳解:溫度、液位、壓力為連續類比量;指示燈亮滅是 ON/OFF 數位量。
下列何者不屬於PLC硬體系統的組成部分?
- (A) 中央處理單元
- (B) 輸入輸出介面
- (C) 用戶程式
- (D) I/O擴展介面
正確答案:C
詳解:PLC 硬體含 CPU、I/O 介面與擴展介面;用戶程式屬軟體。
對於可程式控制器(Programmable Controller)的簡稱,下列何者錯誤?
- (A) 早期的可程式控制器主要用來代替繼電器實現邏輯控制稱作可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller),簡稱PLC
- (B) 隨著技術的發展,PLC的功能已經超過了邏輯控制的範圍,目前這種可程式控制器,可簡稱PC
- (C) 但是為了避免可程式控制器(PC)與個人電腦(Personal Computer)的簡稱混淆,便將可程式控制器簡稱PLC
- (D) 目前PLC可以透過商用網路連線亦可以簡稱ITPLC
正確答案:D
詳解:PLC 簡稱為 Programmable Logic Controller,所謂「ITPLC」並非正確簡稱。
下列何者不是一般PLC系統常見的通信介面?
- (A) RS232C
- (B) RS422
- (C) RS485
- (D) RS123
正確答案:D
詳解:常見通信介面為 RS-232C、RS-422、RS-485,沒有 RS123。
有關初始步進點,下列何者正確?
- (A) SFC圖形必須使用初始步進點
- (B) SFC圖形可不必使用初始步進點
- (C) 一般步進點可作為初始步進點使用
- (D) 記憶型步進點可作為初始步進點使用
正確答案:A
詳解:SFC 圖形必須有初始步進點,作為流程起點。
PLC之輸出點與輸入點之編號若採用八進制,下列輸出點與輸入點之編號何者錯誤?
- (A) X3
- (B) X9
- (C) Y13
- (D) Y6
正確答案:B
詳解:八進制只有 0 至 7,編號不可含 8 與 9,故 X9 錯誤。
符號表示

- (A) a接點
- (B) 下微分a接點
- (C) 計時器a接點
- (D) 計數器a接點
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為下微分 a 接點(訊號下降時輸出一個掃描時間)。
PLC之PLS指令所屬之接點屬性為
- (A) 上微分接點
- (B) 下微分接點
- (C) 通電延時接點
- (D) 斷電延時接點
正確答案:A
詳解:PLS 為上微分指令,輸入上升瞬間輸出一個掃描週期。
PLC電路設計完成後,宜運用何指令來方便試車?
- (A) SFT
- (B) MOV
- (C) ROR
- (D) END
正確答案:D
詳解:依官方答案,試車時利用 END 指令分段執行,方便逐段檢查程式。
PLC之計數器,若計數輸入端與復歸輸入端同時閉合,下列何者正確?
- (A) 計數器無法作動
- (B) 計數器計數值加1
- (C) 計數器計數值減1
- (D) 計數器計數值歸零
正確答案:D
詳解:計數器復歸輸入優先,與計數輸入同時閉合時計數值歸零。
如下圖所示為利用OR及AND邏輯閘之組合,當START按鈕按下後放開,則LED

- (A) 亮一下即熄滅
- (B) 繼續亮
- (C) 斷續亮
- (D) 不亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,OR 加 AND 構成自保電路,START 放開後 LED 繼續亮。
如下方控制圖所示之邏輯電路為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如下方控制圖所示,電磁電驛電路之邏輯電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如左圖所示,下列何者為Y的輸出?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如左圖所示,相當於下列何種閘?

- (A) OR
- (B) NAND
- (C) AND
- (D) NOR
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中邏輯閘相當於 AND 閘。
在基本邏輯中,下列何種閘為「當所有輸入均為0時,輸出才是1」?
- (A) AND
- (B) NAND
- (C) OR
- (D) NOR
正確答案:D
詳解:NOR 閘是 OR 的反相:所有輸入為 0 時輸出才是 1。
如左圖所示,為下列何種邏輯電路?

- (A) AND
- (B) NOR
- (C) NAND
- (D) OR
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為 NOR 閘。
如左圖所示,為下列何種邏輯電路?

- (A) AND
- (B) OR
- (C) NAND
- (D) NOR
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為 OR 閘。
如下圖所示,當A≠B時,Y輸出為1;A=B時,Y輸出為0,則此邏輯閘應為

- (A) 及閘
- (B) 或閘
- (C) 互斥或閘
- (D) 反互斥或閘
正確答案:C
詳解:輸入不同時輸出 1、相同時輸出 0,是互斥或(XOR)閘。
下列何者為AND閘之真值表?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
下列何者為NAND閘之真值表?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如左圖所示之邏輯式為

- (A) A+B=B+A
- (B) A‧B=B‧A
- (C) A‧ B=0
- (D) A‧B=1
正確答案:A
詳解:圖示為 OR 閘交換律,A+B=B+A。
如下圖所示之邏輯式為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
符號表示

- (A) a接點
- (B) 上微分a接點
- (C) 計時器a接點
- (D) 計數器a接點
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為上微分 a 接點。
如左圖所示是表示何種閘?

- (A) NOR
- (B) NAND
- (C) XOR
- (D) NOT
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示為 NAND 閘(AND 後反相)。
如下方控制圖所示,其邏輯電路為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
電驛控制電路之邏輯電路符號為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
如下圖所示,Y之邏輯式為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
如下圖所示之變頻器V/F曲線,10~60Hz之間,V-F成正比,負載特性為

- (A) 定馬力
- (B) 定轉矩
- (C) 變轉矩
- (D) 升降負載
正確答案:B
詳解:V/F 曲線 10 至 60Hz 電壓與頻率成正比,磁通固定,負載屬定轉矩。
單片數字指撥開關接腳為,此表示方式為

- (A) 十六進制
- (B) 二進制
- (C) 十進制
- (D) 八進制
正確答案:A
詳解:依官方答案,單片數字指撥開關可表示 0 至 F,為十六進制。
以接點完成PLC之微分電路設計時,最少需運用幾只內部輔助電驛來設計?
- (A) 1只
- (B) 2只
- (C) 3只
- (D) 4只
正確答案:B
詳解:以接點完成微分電路最少需 2 只內部輔助電驛。
下列何種產品不可與人機介面連線?
- (A) PLC
- (B) 變頻器
- (C) 溫控器
- (D) 無通訊傳感器
正確答案:D
詳解:人機介面需有通訊功能,無通訊傳感器不可連線。
PLC電路使用2只計時器(T1與T2)作時間延遲,當T1設定時間為20秒,T2亦設定為20秒,則組合此2只計時器,其最大延遲時間為
- (A) 400秒
- (B) 40秒
- (C) 200秒
- (D) 20秒
正確答案:B
詳解:兩只計時器串接,延遲時間相加,20+20=40 秒。
下列何種記憶體在一般狀況下程式可讀出而無法寫入,記憶體必須插在PROM燒寫器上才可寫入程式,且程式之清除亦須以紫外線才能清除記憶體內部程式
- (A) RAM
- (B) EPROM
- (C) ROM
- (D) EEPROM
正確答案:B
詳解:EPROM 平時只可讀出,須以 PROM 燒寫器寫入,並用紫外線清除。
規劃書寫可程式控制器的軟體程式,目前主流上採用下列何種周邊設備?
- (A) LCD程式書寫器
- (B) 一般個人電腦
- (C) LED程式書寫器
- (D) 專用CRT程式書寫器
正確答案:B
詳解:目前書寫 PLC 程式主流採用一般個人電腦配合軟體。
可程式控制器之高速計數輸入模組,通常與下列何項輸入元件連接,以達到精密定位控制之要求?
- (A) 熱電偶
- (B) 編碼器
- (C) 液面控制器接點
- (D) 按鈕開關
正確答案:B
詳解:編碼器輸出脈波,可接高速計數模組作精密定位。
假如PB1是以a接點方式與PLC輸入元件端子X1連接時,圖示PLC脈波觸發接點控制迴路,在開機啟動後所呈現的控制狀態為

- (A) 按住PB1瞬間Y1即刻動作並保持
- (B) 放開PB1瞬間Y1才動作並保持
- (C) 按住PB1,Y1動作;放開PB1,Y1復歸
- (D) PLC開機啟動瞬間Y1動作並保持
正確答案:A
詳解:依官方答案,脈波(微分)觸發於按下瞬間產生,Y1 動作並保持。
如下圖所示PLC電路,Y1為OFF時,當X1輸入信號在第一次ON及第二次ON時,其Y1第一次及第二次的輸出狀態結果分別為

- (A) Y1 OFF,Y1 OFF
- (B) Y1 ON,Y1 ON
- (C) Y1 OFF,Y1 ON
- (D) Y1 ON,Y1 OFF
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖為交替(正反)輸出電路,第一次 X1 ON 時 Y1 ON,第二次 ON 時 Y1 OFF。
以NPN型感測器配合具有S/S接線點之PLC使用時,PLC的S/S及輸入端接點之連接共點COM之正確接線方式為
- (A) S/S接+24V,COM接0V
- (B) S/S及COM均接+24V
- (C) S/S及COM均接0V
- (D) S/S接0V,COM接+24V
正確答案:A
詳解:NPN 感測器導通時拉低輸入端,PLC 輸入須由 +24V 供電,S/S 接 +24V,COM 接 0V。
以PNP型感測器配合具有S/S接線點之PLC使用時,PLC的S/S及輸入端接點之連接共點COM之正確接線方式為
- (A) S/S接+24V,COM接0V
- (B) S/S接0V,COM接+24V
- (C) S/S及COM均接+24V
- (D) S/S及COM均接0V
正確答案:B
詳解:PNP 感測器導通時輸出 +24V,故 S/S 接 0V、COM 接 +24V。
機電整合技術結合哪些技術而成?
- (A) 電機
- (B) 電子
- (C) 機械
- (D) 控制
正確答案:ABCD
詳解:機電整合結合電機、電子、機械與控制技術。
串列傳輸包含
- (A) RS232
- (B) RS422
- (C) RS485
- (D) Ether-Net
正確答案:ABC
詳解:串列傳輸介面包含 RS-232、RS-422、RS-485;Ethernet 屬網路通訊。
構成人機介面的物件包含
- (A) 硬體
- (B) 軟體
- (C) 通訊
- (D) 資料庫
正確答案:ABCD
詳解:人機介面由硬體、軟體、通訊與資料庫等物件構成。
人機介面的模擬包含以下哪些?
- (A) 視訊模擬
- (B) 離線模擬
- (C) 虛幻模擬
- (D) 線上模擬
正確答案:BD
詳解:人機介面的模擬分為離線模擬與線上模擬。
一般人機介面的通訊包含
- (A) 串列通訊
- (B) 藍芽通訊
- (C) 網路通訊
- (D) 行動通訊
正確答案:ABCD
詳解:人機介面的通訊可包含串列、藍芽、網路與行動通訊。
人機介面提供排程(Schedule)功能有哪些優點?
- (A) 節省費用
- (B) 節能減碳
- (C) 故障排除
- (D) 便於排程修改
正確答案:ABD
詳解:排程功能可節省費用、節能減碳並便於修改,與故障排除無直接關係。
使用人機介面的自動化環境包含
- (A) 工廠自動化F.A.
- (B) 樓宇自動化B.A.
- (C) 家庭自動化H.A.
- (D) 機械自動化M.A.
正確答案:ABCD
詳解:人機介面可用於工廠、樓宇、家庭與機械自動化環境。
目前人機介面能夠做到下列哪些功能?
- (A) 控制
- (B) 監視
- (C) 紀錄
- (D) 操作
正確答案:ABCD
詳解:人機介面能做到控制、監視、紀錄與操作。
一般人機介面所使用的作業系統(O.S.)為何?
- (A) Windows
- (B) Linux
- (C) RTOS
- (D) DataBase
正確答案:ABC
詳解:人機介面常用 Windows、Linux 與 RTOS 作業系統;資料庫不是作業系統。
IEC 61131-3為工業自動化控制系統,標準化編程語言的國際標準,為PLC所制定了5種標準語言除階梯圖(LD)及順序功能圖(SFC)外,還包含
- (A) 功能區塊圖(FBD)
- (B) 指令表(IL)
- (C) 結構化文字(STL)
- (D) 邏輯圖(LD)
正確答案:ABC
詳解:IEC 61131-3 另有功能區塊圖 FBD、指令表 IL 與結構化文字 ST。
IEC 61131-3為PLC所制定的5種標準語言中
- (A) 有3種是圖形化語言
- (B) 有2種是文字化語言
- (C) 圖形化語言有階梯圖、順序功能圖、功能區塊圖
- (D) 文字化語言有指令表和結構化文字
正確答案:ABCD
詳解:五種語言中圖形化 3 種(LD、SFC、FBD),文字化 2 種(IL、ST)。
PLC是由下列哪些組成?
- (A) 中央處理單元(CPU)
- (B) 記憶體
- (C) 輸入/輸出單元(I/O單元)
- (D) 電源
正確答案:ABCD
詳解:PLC 由 CPU、記憶體、輸入/輸出單元與電源組成。
PLC控制與傳統電驛邏輯控制相比,具有下列哪些特點?
- (A) 可靠性高
- (B) 通用性強
- (C) 體積小
- (D) 安裝維護簡便
正確答案:ABCD
詳解:PLC 相比繼電器邏輯,可靠性高、通用性強、體積小、安裝維護簡便。
PLC的繼電器與電晶體輸出模組,繼電器輸出模組具有下列哪些特點?
- (A) 反應時間較短
- (B) 使用電壓範圍廣
- (C) 機械壽命短
- (D) 反應時間較長
正確答案:BCD
詳解:繼電器輸出可適用較廣電壓,但機械壽命短、反應時間較長。
有關PLC在程式執行階段,下列哪些正確?
- (A) 以階梯圖而言由上而下依序掃描
- (B) 在掃描階梯圖時,按先左後右、先上後下的順序進行邏輯運算
- (C) 根據邏輯運算的結果,刷新該輸出線圈在I/O RAM存儲區中對應位元的狀態
- (D) 確定是否要執行該階梯圖的功能指令
正確答案:ABCD
詳解:PLC 依先上後下、先左後右運算,結果寫入 I/O RAM 並決定功能指令是否執行。
如下列圖示,以NPN型感測器配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使NPN型感測器正常動作

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) h-a,j-b,i-d
- (D) p-c,q-d
正確答案:AC
詳解:依官方答案,NPN 感測器接 PLC 須完成圖中 a-c 與 h-a、j-b、i-d 等連接。
PLC在程式執行過程中
- (A) 只有輸入點在PLC內的狀態不會發生變化,而輸出點和內部各式繼電器,在PLC的狀態都有可能發生變化
- (B) 所有在PLC內的狀態,都有可能發生變化
- (C) 排列在階梯圖上面的程式,其執行結果會對排列在下面的程式起作用
- (D) 排列在階梯圖下面的程式,其執行結果只能到下一個掃描週期才能對排列在其上面的程式起作用
正確答案:ACD
詳解:執行中輸入點狀態固定,輸出與內部繼電器會變化;上方結果影響下方,下方要到下一掃描週期。
可程式控制器輸出模組一般有
- (A) 繼電器輸出
- (B) PNP電晶體輸出
- (C) NPN電晶體輸出
- (D) 電磁閥輸出
正確答案:ABC
詳解:PLC 輸出模組有繼電器輸出,以及 PNP、NPN 電晶體輸出。
RS-232C標準其涵蓋內容,下列哪些正確?
- (A) 連接頭的構造
- (B) 電氣特性
- (C) 接腳的信號功能
- (D) 傳送過程
正確答案:ABCD
詳解:RS-232C 標準涵蓋連接頭構造、電氣特性、接腳信號功能與傳送過程。
PLC是一種工業控制設備,儘管在可靠性方面採取了許多措施,但工作環境對PLC影響還是很大,影響PLC工作的環境因素主要有
- (A) 溫度
- (B) 濕度
- (C) 電磁輻射
- (D) 粉塵與腐蝕性氣體
正確答案:ABCD
詳解:溫度、濕度、電磁輻射、粉塵及腐蝕性氣體都會影響 PLC 運作。
在PLC故障處理中,若輸入全部沒有動作(輸入指示燈全滅)其可能原因
- (A) 未加外部輸入電源
- (B) 外部輸入電壓低
- (C) 輸入電源端子螺絲鬆動
- (D) 端子板聯接器接觸不良
正確答案:ABCD
詳解:輸入全無動作,常見原因為未加輸入電源、電壓過低、端子螺絲鬆動或聯接器接觸不良。
在PLC故障處理中,若輸入指示燈未依輸入狀態顯示,且呈現不規則的ON/OFF現象,其可能原因
- (A) 未加外部輸入電源
- (B) 外部輸入電壓低
- (C) 電磁輻射引起的誤動作
- (D) 端子螺絲鬆動或端子板聯接器接觸不良
正確答案:BCD
詳解:輸入指示燈不規則閃動多因電壓低、電磁干擾或接觸不良;未加電源則全無動作。
如下列圖示,以PNP型感測器配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使PNP型感測器正常動作

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) k-a,m-b,l-d
- (D) p-c,q-d
正確答案:BC
詳解:依官方答案,PNP 感測器接 PLC 須完成 b-c 與 k-a、m-b、l-d 等連接。
在PLC故障處理中,若輸出全部無作用其可能原因
- (A) 未加負載電源
- (B) 負載電源電壓低
- (C) 端子螺絲鬆動或I/O匯流排接觸不良
- (D) 端子板聯接器接觸不良
正確答案:ABCD
詳解:輸出全部無作用,可能為負載電源未加或過低、端子鬆動或匯流排接觸不良。
在PLC故障處理中,若特定編號的輸出繼電器,其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其可能原因為
- (A) 輸出負載不良
- (B) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動
- (C) 繼電器輸出接點不良
- (D) 未加負載電源
正確答案:ABCD
詳解:指示燈亮而負載不動作,原因為負載不良、配線斷線、接點不良或未加負載電源。
在PLC故障處理中,若特定編號的輸出繼電器,其連接的負載無法關斷(但該接點輸出指示燈滅)其可能原因
- (A) 輸出負載不良
- (B) 由於漏電流或殘餘電壓而不能關斷
- (C) 繼電器輸出接點不良
- (D) 未加負載電源
正確答案:BC
詳解:指示燈滅而負載無法關斷,常因漏電流殘餘電壓或繼電器接點熔黏。
在PLC故障處理中,若輸出指示燈未依輸出狀態顯示,且出現不規則的ON/OFF現象,其可能原因
- (A) 電源電壓低
- (B) 電磁波干擾引起誤動作
- (C) 端子螺絲鬆動
- (D) 端子聯接接觸不良
正確答案:ABCD
詳解:輸出指示燈不規則閃動,可能電源電壓低、電磁波干擾、端子鬆動或接觸不良。
PLC圖形監控技術大致可分為那幾種:
- (A) 通用型的人機介面(HMI,← →PLC)
- (B) 實體指示燈與開關組成操作盤
- (C) PC/IPC套裝式人機介面圖控軟體(PC/IPC←→PLC)
- (D) PC/IPC自行發展人機介面圖控軟體(PC/IPC←→PLC)
正確答案:ACD
詳解:PLC 圖形監控有通用型 HMI、PC/IPC 套裝圖控軟體與自行開發圖控軟體三種。
如下列圖示,以直流2線式近接開關,配合具有S/S接線點之PLC使用時,須完成下列哪些選項之連接後,方能使直流2線式近接開關正常動作(直流2線式近接開關漏電電流小於PLC輸入的OFF電流,Sink模式)

- (A) a-c
- (B) b-c
- (C) n-d,o-b
- (D) p-c,q-d
正確答案:AC
詳解:依官方答案,直流 2 線式近接開關 Sink 模式須完成 a-c 與 n-d、o-b 等連接。
SFC架構中,其主要組成元素為何﹖
- (A) 狀態點(State)
- (B) 動作(Action)
- (C) 轉移條件(Transfer Condition)
- (D) 連接(Link)
正確答案:ABCD
詳解:SFC 由狀態點、動作、轉移條件與連接組成。
可程式控制器PLC與個人電腦PC的主要差異,下列哪些正確?
- (A) PLC工作環境要求比PC低,PLC抗干擾能力強
- (B) PLC編程比PC簡單易學
- (C) PLC設計調整試驗週期短
- (D) PLC維護比PC容易
正確答案:ABCD
詳解:PLC 抗干擾強、編程簡單、調整週期短且維護容易,工作環境要求較寬鬆。
PLC階梯圖中接點可以是
- (A) PLC輸入的接點
- (B) PLC內部輔助繼電器的接點
- (C) 內部計時器、計數器等的狀態接點
- (D) PLC的輸出接點
正確答案:ABCD
詳解:階梯圖接點可為輸入、內部輔助繼電器、計時器計數器狀態及輸出接點。
PLC階梯圖中的接點,下列哪些正確?
- (A) 接點間可以任意串、並聯
- (B) 線圈間只能並聯不能串聯
- (C) 接點間只能並聯不能串聯
- (D) 線圈間可以任意串、並聯
正確答案:AB
詳解:階梯圖中接點可任意串並聯,但線圈只能並聯,不能串聯。
PLC內部繼電器接點、計數器、計時器等的狀態接點
- (A) 均可直接控制外部負載
- (B) 只能供CPU內部使用
- (C) 均不能直接控制外部負載
- (D) 內部繼電器、計數器可直接控制外部負載,但計時器只能供CPU內部使用
正確答案:BC
詳解:內部繼電器、計時器與計數器的接點只供 CPU 內部使用,不能直接控制外部負載。
如下圖所示為PLC的輸入/輸出點與外部元件的接線圖,輸入部分:X0接PB1按鈕開關a接點,X1接PB2按鈕開關a接點,輸出部分:Y0接指示燈SL。當押下PB1時,X0 ON,且指示燈SL亮,下列選項中哪些符合上述要求

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AD
PLC的輸出電路為繼電器輸出時,下列哪些正確?
- (A) 回應時間比較慢(10ms)左右
- (B) 在要求快速回應的場合,不適合使用此種類型的電路輸出形式
- (C) 回應時間比較快(0.2ms)左右
- (D) 在要求快速回應的場合,適合使用此種類型的電路輸出形式
正確答案:AB
詳解:繼電器輸出回應約 10ms,較慢,不適合要求快速回應的場合。
PLC的輸出電路為電晶體輸出時,下列哪些正確
- (A) 相較於繼電器輸出回應快(一般在0.2ms以下)
- (B) 適用於要求快速回應的場合
- (C) 適合使用於交流、直流外接電源
- (D) 由於電晶體是無機械接觸點,因此比繼電器輸出電路形式的壽命長
正確答案:ABD
詳解:電晶體輸出回應快(0.2ms 以下)、無機械接點壽命長,但僅適用直流外接電源。
如下圖所示,操作PB(押下/放開),下列何種接法能讓DC24V繼電器ON/OFF?

- (A) 3-1,2-5,6-4
- (B) 4-1,2-6,5-3
- (C) 3-1,4-5,2-6
- (D) 1-3-5,2-4- 6
正確答案:AB
詳解:依官方答案,兩種接法 3-1、2-5、6-4 與 4-1、2-6、5-3 可使繼電器隨 PB 開閉。
如下圖所示為PLC的輸入/輸出點與外部元件的接線圖,輸入部分:X0接PB1按鈕開關a接點,X1接PB2按鈕開關a接點,輸出部分:Y0接指示燈SL。當押下PB2時,X1 ON,且指示燈SL亮,下列選項中哪些符合上述要求?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
高壓受配電盤(箱)及控制盤
依CNS標準,12KV配電盤之交流耐壓試驗電壓為
- (A) 12KV
- (B) 16KV
- (C) 28KV
- (D) 36KV
正確答案:C
詳解:依官方答案,12kV 配電盤交流耐壓試驗電壓為 28kV。
保護用比流器,規格中標示15VA 5P20,表示該CT在過電流多少倍時,其鐵心不能飽和?
- (A) 5倍
- (B) 15倍
- (C) 20倍
- (D) 25倍
正確答案:C
詳解:5P20 中的 20 表示過電流倍數,在 20 倍額定電流內鐵心不飽和。
如下圖所示,編號(6)表示

- (A) 過電流電驛
- (B) 過電壓電驛
- (C) 不足電壓電驛
- (D) 小勢力過電流電驛
正確答案:D
詳解:依官方答案,圖中編號(6)為小勢力過電流電驛。
單相50KVA、3.3KV/220V之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?
- (A) 5A
- (B) 10A
- (C) 15A
- (D) 30A
正確答案:D
詳解:一次額定電流 50000/3300≈15.2A,熔絲依官方答案選 30A(約 2 倍)。
依ANSI標準,13.8KV配電盤之交流耐電壓試驗電壓為
- (A) 12KV
- (B) 16KV
- (C) 28KV
- (D) 36KV
正確答案:D
詳解:依 ANSI 標準,13.8kV 配電盤交流耐壓試驗依官方答案為 36kV。
高壓電纜頭之錐形處理作用在
- (A) 防止電壓波動
- (B) 防止電流增加
- (C) 緩和電場強度
- (D) 無作用
正確答案:C
詳解:電纜頭錐形處理(應力錐)可緩和電場集中,避免絕緣破壞。
保護變壓器內部故障之電驛為
- (A) 差動電驛
- (B) 接地電驛
- (C) 逆相電驛
- (D) 距離電驛
正確答案:A
詳解:差動電驛比較進出電流差,用來保護變壓器內部故障。
電纜中,封入絕緣油或絕緣用氣體者為
- (A) 實心電纜
- (B) 特殊電纜
- (C) 鋼帶電纜
- (D) H電纜
正確答案:B
詳解:依官方答案,封入絕緣油或絕緣氣體的電纜為特殊電纜。
H級絕緣材料包括雲母、石綿、玻璃,其允許最高耐熱溫度為
- (A) 105℃
- (B) 125℃
- (C) 180℃
- (D) 190℃
正確答案:C
詳解:H 級絕緣材料(雲母、石綿、玻璃)允許最高溫度為 180℃。
三相6.6KV/380V之變壓器容量為1500KVA,選用比流器(CT)之一次側電流為多少(A)為宜?
- (A) 100A
- (B) 120A
- (C) 130A
- (D) 200A
正確答案:D
詳解:一次額定電流 1500k/(√3×6.6k)≈131A,CT 一次側依官方答案選 200A。
避雷器接地線截面積不得小於多少(mm²)?
- (A) 5.5mm²
- (B) 8mm²
- (C) 14mm²
- (D) 22mm²
正確答案:C
詳解:依官方答案,避雷器接地線截面積不得小於 14mm²。
3E電驛可保護馬達回路之
- (A) 過載、短路、欠相
- (B) 過載、欠相、接地
- (C) 過載、逆相、欠相
- (D) 接地、過載、短路
正確答案:C
詳解:3E 電驛可保護馬達回路的過載、逆相與欠相。
有一單相3300/220V之變壓器,分接頭(tap)置於3300V之位置,在一次側加壓,二次側只有190V,欲提高至220V,分接頭應該改接在
- (A) 3450位置
- (B) 3150位置
- (C) 3000位置
- (D) 2850位置
正確答案:D
詳解:二次側偏低須減少一次匝數,3300×190/220=2850V,故分接頭改接 2850 位置。
為使電纜散熱良好,埋設電纜時,其周圍需填
- (A) 水泥
- (B) 土壤
- (C) 石塊
- (D) 細沙
正確答案:D
詳解:電纜周圍填細沙,散熱良好且可保護電纜。
在額定電壓時,電力電流通過避雷器之閥元件時,其電阻
- (A) 很小
- (B) 很大
- (C) 不變
- (D) 微變
正確答案:B
詳解:依官方答案,額定電壓下避雷器閥元件電阻很大,只在過電壓時才導通放電。
ANSI是指
- (A) 中華民國國家標準
- (B) 美國國家標準
- (C) 日本國家標準
- (D) 英國國家標準
正確答案:B
詳解:ANSI 是美國國家標準協會,即美國國家標準。
變壓器浸在油中之目的在於
- (A) 提高效率
- (B) 防止潮濕
- (C) 為絕緣及冷卻
- (D) 防止噪音
正確答案:C
詳解:變壓器浸油的目的,是用油來絕緣與冷卻。
6.6KV桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V時,二次側電壓為110V。欲使二次側電壓接近100V,一次側分接頭(tap)[V]應為
- (A) 5700
- (B) 6000
- (C) 6600
- (D) 6900
正確答案:D
詳解:要使二次側降到約 100V,須提高一次分接頭,6300×110/100≈6900V。
穿拉電纜應採用下列何者以減少摩擦?
- (A) 拉夾
- (B) 拉眼
- (C) 肥皂水
- (D) 潤滑劑
正確答案:D
詳解:穿拉電纜時塗抹潤滑劑,可減少摩擦、保護外被。
與零相比流器(ZCT)組合使用之器具為
- (A) 靜電型檢漏器
- (B) 差動電驛
- (C) 過電壓電驛
- (D) 接地電驛
正確答案:D
詳解:零相比流器檢出零序電流,與接地電驛組合,構成接地保護。
變壓器之激磁電流為下列哪兩種電流之向量和?
- (A) 滿載電流與磁滯電流
- (B) 鐵損電流與磁化電流
- (C) 滿載電流與鐵損電流
- (D) 滿載電流與磁化電流
正確答案:B
詳解:激磁電流是鐵損電流與磁化電流的向量和。
高壓中性線接地系統採用遮蔽體電纜之絕緣基準應選用
- (A) 85%
- (B) 100%
- (C) 133%
- (D) 173%
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓中性線接地系統遮蔽體電纜絕緣基準選 100%。
斷路器之額定短時間耐電流,比其額定啟斷電流
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 依負載大小而定
- (D) 相同
正確答案:D
詳解:依官方答案,斷路器額定短時間耐電流與額定啟斷電流相同。
依據輸配電設備裝置規則,地下低壓電纜埋設深度不得少於多少公分?
- (A) 40
- (B) 60
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:B
詳解:依官方答案,地下低壓電纜埋設深度不得少於 60 公分。
300MCM之全鋁線之截面積約為
- (A) 100mm²
- (B) 150mm²
- (C) 200mm²
- (D) 300mm²
正確答案:B
詳解:300MCM 約 152mm²,約為 150mm²。
22KV線路直埋電纜之最小埋設深度為
- (A) 160mm
- (B) 460mm
- (C) 750mm
- (D) 960mm
正確答案:C
詳解:依官方答案,22kV 線路直埋電纜最小埋設深度為 750mm。
使用兩個單相變壓器連接成V連接,以供應額定輸出為20KW之三相感應電動機,此時最適當之一個變壓器容量(KVA)為
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:V 接線輸出為單台容量的 √3 倍,每台約 20/1.732=11.5kVA,故選 15kVA。
垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,最外層應由( )方向纏以防止水分及塵埃侵入。
- (A) 由上往下
- (B) 由下往上
- (C) 無任何限制
- (D) 由中央往上下
正確答案:B
詳解:垂直電纜末端處理最外層由下往上纏,如瓦片重疊,可防水氣塵埃侵入。
不適於啟動高壓負載電流之器具為
- (A) 油開關
- (B) 油斷路器
- (C) 隔離開關
- (D) 真空斷路器
正確答案:C
詳解:隔離開關無滅弧能力,不可啟閉負載電流。
通常在高壓受電設備中,使用較多的保護電驛是
- (A) 過電流電驛
- (B) 過電壓電驛
- (C) 差動比率電驛
- (D) 欠電壓電驛
正確答案:A
詳解:高壓受電設備中,以過電流電驛使用最普遍。
設一三相6.6KV之電源,當負載為1000KW時,其主配電盤之電流計,選用之CT何者較適當?
- (A) 100/5A
- (B) 200/5A
- (C) 150/5A
- (D) 250/5A
正確答案:C
詳解:1000kW 在 6.6kV 約 90 至 110A,CT 選 150/5A 較適當。
電力熔絲的缺點是
- (A) 無法隔離電源
- (B) 當其熔絲熔斷後,不能自動復閉
- (C) 不可在屋外使用
- (D) 更換不易
正確答案:B
詳解:電力熔絲熔斷後須更換,不能自動復閉。
下列何項為變壓器必須考慮極性的時機?
- (A) 單相變壓器作屋外使用時
- (B) 單相變壓器作屋內使用時
- (C) 單相變壓器三相結線時
- (D) 單相變壓器做降壓使用時
正確答案:C
詳解:單相變壓器作三相結線時,須考慮極性,否則接錯造成短路。
標稱電壓14.4KV高壓電纜,其BIL測試值為多少KV?
- (A) 95
- (B) 110
- (C) 125
- (D) 150
正確答案:B
詳解:依官方答案,標稱 14.4kV 高壓電纜 BIL 測試值為 110kV。
匝比(N₁/N₂)為a之三相變壓器,若接線為△一Y,一次側線電壓為V₁,則二次側線電壓為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
高壓電纜被覆遮蔽銅帶或同心中性線之主要目的為
- (A) 加強電纜扯斷強度
- (B) 保護電纜不為外物所傷
- (C) 保護絕緣體外緣之零電位
- (D) 增加耐受壓力
正確答案:C
詳解:遮蔽銅帶或同心中性線,使絕緣體外緣保持零電位,並導引洩漏電流。
檢查配電盤內之配線應特別注意接地線的線徑和顏色,一般而言接地線應使用
- (A) 紅色
- (B) 白色
- (C) 藍色
- (D) 綠色
正確答案:D
詳解:接地線依規定使用綠色。
三相四線式11.4KV多重接地系統中,配電線路所選用之避雷器額定電壓應為
- (A) 6KV
- (B) 9KV
- (C) 12KV
- (D) 16KV
正確答案:B
詳解:依官方答案,11.4kV 多重接地系統避雷器額定電壓選 9kV。
變壓器之外殼標示12-10代表
- (A) 電壓-容量
- (B) 一次電壓-二次電壓
- (C) 容量-電壓
- (D) 二次電壓-一次電壓
正確答案:A
詳解:變壓器外殼標示 12-10 為電壓-容量,依官方答案選 A。
瓦特計倒轉時
- (A) PT回路隨便兩條線對調
- (B) CT回路隨便兩條線對調
- (C) CT及PT之相序、極性檢查後正確改接
- (D) 瓦特計不良應更換
正確答案:C
詳解:瓦特計倒轉時,應先檢查 CT 與 PT 相序及極性,確認後正確改接。
變壓器之一次電壓為V₁,一次線圈匝數為N₁,變壓器之二次電壓V₂,二次匝數為N₂,下列答案中何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
配電電壓提高一倍時,則線路之功率損失為原來的
- (A) 2倍
- (B) 1/4倍
- (C) 4倍
- (D) 1/2倍
正確答案:B
詳解:損失 P=I²R,電壓加倍則電流減半,損失為 1/4 倍。
6600V受電之自備電器設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70MVA時,裝設於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流(KA)為
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 12.5
正確答案:C
詳解:短路電流=70M/(√3×6.6k)≈6.1kA,故選額定啟斷電流最小 8kA。
選擇性接地電驛應配合
- (A) CT與GPT
- (B) ZCT與GPT
- (C) ZCT與PT
- (D) CT與PT
正確答案:B
詳解:選擇性接地電驛須配合零相比流器(ZCT)與接地比壓器(GPT)。
配電盤控制電路所用之600V PVC電線中,2.0mm²與3.5mm²之容許電流為
- (A) 2mm²:18A、3.5mm²:19A
- (B) 2mm²:40A、3.5mm²:55A
- (C) 2mm²:45A、3.5mm²:60A
- (D) 2mm²:30A、3.5mm²:45A
正確答案:A
詳解:依官方答案,2mm² 允許電流 18A,3.5mm² 為 19A。
11.4KV供電每台容量超過400HP之電動機,其啟動電流不超過該電動機額定電流之多少倍?
- (A) 2.5倍
- (B) 3.5倍
- (C) 5倍
- (D) 6倍
正確答案:B
詳解:依官方答案,11.4kV 供電超過 400HP 電動機啟動電流不超過 3.5 倍。
E級絕緣等級之種絕緣物最高容許溫度(℃)為
- (A) 95
- (B) 105
- (C) 120
- (D) 180
正確答案:C
詳解:E 級絕緣最高容許溫度為 120℃。
小勢力過電流電力(LCO)一般作為下列何種保護?
- (A) 逆相
- (B) 過壓
- (C) 接地
- (D) 欠相
正確答案:C
詳解:依官方答案,小勢力過電流電驛(LCO)作接地保護。
3ψ、12KV/220V、150KVA之變壓器,其Z=5%,若線路阻抗不計,則其二次短路電流
- (A) 6900A
- (B) 7900A
- (C) 8900A
- (D) 13600A
正確答案:B
詳解:額定電流 150k/(√3×220)≈394A,短路電流=394/0.05≈7900A。
第三種接地中,接地導線大小應視情形決定,CT二次側最小應採用
- (A) 2mm²PVC導線
- (B) 3.5mm²PVC導線
- (C) 5.5mm²PVC導線
- (D) 8mm²PVC導線
正確答案:B
詳解:依官方答案,CT 二次側第三種接地導線最小為 3.5mm²。
電纜埋設位置上方常受重載車或其它重力壓力,應採
- (A) 直埋式
- (B) 管路直埋式
- (C) 加強混凝土管路式
- (D) 溝槽式
正確答案:C
詳解:常受重壓處埋設宜採加強混凝土管路式,保護電纜。
高壓受電盤,如裝有LCO、CO、UV、OV等保護電驛,如電源故障而使電壓降低至停電時,會動作之電驛為
- (A) LCO
- (B) CO
- (C) UV
- (D) OV
正確答案:C
詳解:電壓降低至停電時動作的是欠電壓電驛(UV)。
11.4KV三相三線式接地系統電源保護用避雷器係安裝在
- (A) MOF之電源側
- (B) MOF之負載側
- (C) OCB之電源側
- (D) OCB之負載側
正確答案:A
詳解:避雷器裝在電度計器(MOF)電源側,保護受電設備。
為防止高壓電氣設備所造成的危險,通常在三相四線多重接地系統之高壓部分機器之外箱加以適當接地,此種接地稱為
- (A) 第一種接地
- (B) 第二種接地
- (C) 第三種接地
- (D) 特種接地
正確答案:D
詳解:依官方答案,三相四線多重接地系統高壓機器外箱接地稱特種接地。
一般用於3.3KV系統中,採下列何者作為供電方式?
- (A) 單相二線式
- (B) 單相三線式
- (C) 三相三線式
- (D) 三相四線式
正確答案:C
詳解:3.3kV 系統一般採三相三線式供電。
用於高壓變為低壓之變壓器,其低壓側應以特種接地或第二種接地,主要目的為
- (A) 減少對人畜的危險性
- (B) 變壓器之過載保護
- (C) 防止雷害
- (D) 減少電力損失
正確答案:A
詳解:高低壓混觸時低壓側過高電壓,低壓側接地主要目的是減少對人畜的危險。
高壓電纜終端接地線應使用PVC絕緣線,其線徑不得小於
- (A) 8mm²
- (B) 14mm²
- (C) 22mm²
- (D) 38mm²
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓電纜終端接地線使用 PVC 絕緣線,不得小於 14mm²。
在高壓受電盤中,主斷路器與隔離開關之操作順序為
- (A) 接通線路時,先投入隔離開關
- (B) 接通線路時,先投入主斷路器
- (C) 切斷電源時,先拉開隔離開關
- (D) 兩者同時操作
正確答案:A
詳解:接通時先投入隔離開關再投入斷路器,切斷時順序相反,因隔離開關不能切斷負載電流。
25KV以下進屋線以後之單芯電纜,其接地採用
- (A) 一端接地
- (B) 兩端接地
- (C) 不必接地
- (D) 多重接地
正確答案:A
詳解:單芯電纜遮蔽層若兩端接地會有環流,故一端接地。
高壓配電線路跨越普通道路時,其垂直距離至少應保持在
- (A) 5m
- (B) 4.5m
- (C) 7m
- (D) 6m
正確答案:D
詳解:高壓配電線跨越普通道路,垂直距離至少 6m。
高壓電容器附加放電電阻,在線路開啟後迅速降低殘餘電荷,其規定為
- (A) 10分鐘降至50V以下
- (B) 5分鐘內降至50V以下
- (C) 5分鐘內降至30V以下
- (D) 3分鐘內降至30V以下
正確答案:B
詳解:高壓電容器附加放電電阻,依官方答案須 5 分鐘內降至 50V 以下。
25KV級交連PE電纜,使用於中性點接地系統時,其絕緣厚度約為
- (A) 4.5mm
- (B) 5.6mm
- (C) 6.6mm
- (D) 7.6mm
正確答案:C
詳解:依官方答案,25kV 交連 PE 電纜中性點接地系統絕緣厚度約 6.6mm。
斷路器(CB)與隔離開關(DS)之連接,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
過電流電驛用在短路保護,若無法與前端電驛協調時,應
- (A) 有故障指示器
- (B) 有限時間點
- (C) 有瞬時元件
- (D) 有復歸元件
正確答案:C
詳解:過電流電驛無法與前端協調時,應加裝瞬時元件,快速動作。
三相三線22.8KV接地系統,其使用之電纜在定期檢驗時,須採用直流多少KV,進行1分鐘絕緣測試
- (A) 10KV
- (B) 15KV
- (C) 20KV
- (D) 25KV
正確答案:A
詳解:依官方答案,22.8kV 接地系統電纜定期檢驗以直流 10kV 進行 1 分鐘絕緣測試。
高壓系統中,下列何者不具有短路保護作用?
- (A) VCB
- (B) GCB
- (C) POWER FUSE
- (D) DS
正確答案:D
詳解:DS 為隔離開關,不能啟斷短路電流,不具短路保護作用。
真空斷路器(VCB)其附屬電容跳脫裝置(CTD)作用在
- (A) 防止突波
- (B) 停電時VCB可ON
- (C) 限制電流
- (D) 短路故障時VCB可TRIP
正確答案:D
詳解:電容跳脫裝置(CTD)在停電時供給跳脫電源,使短路故障時 VCB 仍可 TRIP。
要測量高壓配電盤內之絕緣電阻時其高阻計應採用
- (A) 250V
- (B) 500V
- (C) 1000V
- (D) 均可
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓配電盤絕緣電阻測試用 1000V 高阻計。
一般高壓三相三線式非接地系統之過電流保護,最少應使用多少個過電流電驛?
- (A) 一個
- (B) 二個
- (C) 三個
- (D) 四個
正確答案:B
詳解:三相三線非接地系統最少用兩個過電流電驛,即可檢出任意相間故障。
12KV級開關箱內主線路配線,有足夠之安全距離及礙子支持時可使用
- (A) 60V絕緣電線
- (B) 600V絕緣電線
- (C) 6KV絕緣電線
- (D) 12KV絕緣電線
正確答案:D
詳解:依官方答案,12kV 級開關箱主線路配線可使用 12kV 絕緣電線。
交連聚乙稀(XLPE)電纜,其特性除具備絕緣佳、耐壓高、耐熱及不易老化外,對吸水情況應
- (A) 不必考慮
- (B) 愈小愈好
- (C) 愈大愈好
- (D) 不能有吸水情況
正確答案:B
詳解:XLPE 電纜吸水愈小愈好,吸水會降低絕緣性能。
斷路器(CB)主要功能為啟斷
- (A) 額定電流
- (B) 過載電壓
- (C) 短路電流
- (D) 激磁電流
正確答案:C
詳解:斷路器的主要功能是啟斷短路電流。
在真空中啟斷或關閉電流時,主接點(接觸子)之耗損,比在空氣中之接點耗損
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相同
- (D) 無法比較
正確答案:B
詳解:真空中電弧小而快速熄滅,主接點耗損比空氣中小。
高壓電纜具有內、外半導體其目的為
- (A) 增加電纜張力
- (B) 加強絕緣性能
- (C) 保護絕緣體及導線
- (D) 均化絕緣體內之電場分佈
正確答案:D
詳解:內外半導體層可使絕緣體內電場分佈均勻,避免局部放電。
如下圖所示,下列何者阻抗最大?

- (A) N.F.B.
- (B) Tr
- (C) CT
- (D) CB
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖中變壓器(Tr)阻抗最大。
高壓屋內配線用於保護短路者為
- (A) 油開關
- (B) 熔線鏈開關
- (C) 隔離開關
- (D) 電力熔絲
正確答案:D
詳解:高壓屋內配線用電力熔絲作短路保護。
交連PE電纜之絕緣物,其最高容許溫度為攝氏
- (A) 25℃
- (B) 55℃
- (C) 90℃
- (D) 120℃
正確答案:C
詳解:交連聚乙烯電纜絕緣物最高容許溫度為 90℃。
配電盤上裝設有C.T.T.裝置係
- (A) 電流測試端子
- (B) 電壓測試端子
- (C) 控制端子
- (D) 接地端子
正確答案:A
詳解:C.T.T.(Current Test Terminal)為電流測試端子。
比流器在線路上暫不接於負擔時應
- (A) 短路
- (B) 開路
- (C) 短路或開路均可
- (D) 接地
正確答案:A
詳解:比流器暫不接負擔時應將二次側短路,避免開路產生高壓。
直埋供電及通訊電纜間之隔距為多少公分以上?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 70
正確答案:B
詳解:依官方答案,直埋供電及通訊電纜間隔距為 30 公分以上。
比流器之原理為
- (A) 一次側與二次側之AT相同(N₁I₁=N₂I₂)
- (B) N₁/N₂=I₁/I₂
- (C) N₁N₂=I₁I₂
- (D) N₁/N₂=I₁ ₂/I₂ ₂
正確答案:A
詳解:比流器安匝數平衡,N₁I₁=N₂I₂,一次與二次 AT 相同。
三相三線22.8KV接地系統所用之電纜100%絕緣基準,其出廠試驗採用交流電壓為多少KV?
- (A) 20
- (B) 27
- (C) 35
- (D) 40
正確答案:B
詳解:依官方答案,22.8kV 接地系統電纜 100% 絕緣基準出廠試驗交流電壓為 27kV。
一般所稱四相一體過載保護電驛為
- (A) 1(CO)+1(LCO)+2(OV)
- (B) 2(CO)+2(OV)
- (C) 3(CO)+1(LCO)
- (D) 3(CO)+1(OV)
正確答案:C
詳解:四相一體過載保護電驛為 3 個過電流(CO)加 1 個小勢力過電流(LCO)。
避雷器之接地電阻應為多少歐姆以下?
- (A) 1Ω
- (B) 5Ω
- (C) 10Ω
- (D) 15Ω
正確答案:C
詳解:避雷器接地電阻依官方答案應在 10Ω 以下。
3ψ4W之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應使用
- (A) 1只
- (B) 2只
- (C) 3只
- (D) 4只
正確答案:C
詳解:三相四線系統測三相及零相電流,依官方答案比流器最少用 3 只。
依CNS3991標準,高壓配電盤控制電路之耐壓試驗,其試驗電壓為
- (A) 2000V
- (B) 1500V
- (C) 1000V
- (D) 2E+1000V
正確答案:A
詳解:依 CNS 3991,高壓配電盤控制電路耐壓試驗電壓為 2000V。
高壓斷路器主要規格以ANSI標準標示,下列何者正確?
- (A) 15KV 600A 250MVA
- (B) 12KV 630A 250MVA
- (C) 15KV 630A 250MVA
- (D) 12KV 600A 20KA
正確答案:A
詳解:依 ANSI 標準,高壓斷路器規格標示為 15kV、600A、250MVA。
比流器(CT)主規格以IEC標準標示,下列何者正確?
- (A) 12KV 100/5A 5P20 30VA
- (B) 13.8KV 200-100/5A 5P20 15VA
- (C) 24KV 100/5A 0.3B0.9
- (D) 13.8KV 100/5A 0.3B1.8
正確答案:A
詳解:IEC 標示 CT 為電壓、比流、精確度級(如 5P20)與負擔 VA,12kV 100/5A 5P20 30VA 符合。
比流器(CT)主規格以IEEE標準標示,下列何者正確?
- (A) 12KV 100/5A 0.3B0.9
- (B) 15KV 100/5A 0.3B0.9
- (C) 15KV 100/5A 5P20 40VA
- (D) 12KV 100/5A 10P20 15VA
正確答案:B
詳解:IEEE(ANSI)標示 CT 用精確度加負擔代號,如 0.3B0.9,15kV 100/5A 0.3B0.9 符合。
比流器(CT)主要規格以IEC標準標示5P20,其中5為下列何項CT之規格
- (A) 鐵心數量
- (B) 繞組數量
- (C) 精確度
- (D) 樹酯厚度
正確答案:C
詳解:5P20 中的 5 表示精確度(誤差 5%),P 為保護用。
比流器(CT)主要規格以IEC標準標示5P20,其中20為下列何項CT之規格
- (A) 過電流倍數
- (B) 繞組匝數
- (C) 負擔
- (D) 鐵心磁通密度
正確答案:A
詳解:5P20 中的 20 表示過電流倍數(額定電流 20 倍內仍保持精確度)。
比流器(CT)主要規格以ANSI標準標示0.3B0.9,其中0.3為下列何項CT之規格
- (A) 鐵心數量
- (B) 繞組數量
- (C) 精確度
- (D) 樹酯厚度
正確答案:C
詳解:0.3B0.9 中的 0.3 表示精確度(誤差 0.3%)。
比流器(CT)主要規格以ANSI標準標示0.3B0.9,其中0.9為下列何項CT之規格
- (A) 精確度
- (B) 繞組匝數
- (C) 負擔
- (D) 鐵心厚度
正確答案:C
詳解:0.3B0.9 中的 0.9 表示負擔(0.9Ω,B 為負擔類別)。
25KV級高壓電力電纜之最小線徑為多少mm²
- (A) 14
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 60
正確答案:C
詳解:依官方答案,25kV 級高壓電力電纜最小線徑為 38mm²。
15KV級高壓電力電纜之最小線徑為多少mm²
- (A) 14
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,15kV 級高壓電力電纜最小線徑為 30mm²。
高壓斷路器主要規格以IEC標準標示,下列何者正確?
- (A) 12KV 600A 250MVA
- (B) 12KV 630A 20KA
- (C) 12KV 600A 20KA
- (D) 12KV 630A 250MVA
正確答案:B
詳解:IEC 斷路器以啟斷電流標示(kA),12kV 630A 20kA 符合。
我國常用的電機器具(配電/輸電)標準為
- (A) IEC
- (B) IEEE
- (C) ANSI
- (D) FDA
正確答案:ABC
詳解:我國電機器具常用的標準有 IEC、IEEE 與 ANSI;FDA 是食品藥物標準。
下列哪些為電流相關之保護電驛?
- (A) 51
- (B) 50/51
- (C) 27
- (D) 64
正確答案:AB
詳解:51 與 50/51 為過電流電驛;27 為低電壓,64 為接地電驛。
下列哪些為比流器(CT)之IEC標準規格?
- (A) 5P20, 30VA
- (B) CLASS 1.0, 30VA
- (C) CLASS 1.0, 30KA
- (D) C400
正確答案:AB
詳解:IEC 規格以精確度級與 VA 標示,如 5P20 30VA、Class 1.0 30VA;C400 屬 ANSI。
三相500KVA之變壓器,一次側電壓為11.4KV,用以短路保護之電力熔絲(PF),其電流額定下列哪些適宜?
- (A) 25A
- (B) 30A
- (C) 50A
- (D) 60A
正確答案:CD
詳解:500kVA 一次電流約 25A,熔絲依官方答案選 50A 或 60A(約 2 至 2.5 倍)。
高壓配電系統中,變壓器饋線之保護,下列電驛哪些為宜?
- (A) 50/51
- (B) 87
- (C) 55
- (D) 59
正確答案:AB
詳解:變壓器饋線以過電流(50/51)與差動(87)電驛保護。
如下列四圖表示比流器二次側電路接線,其中哪些圖示接法錯誤?

- (A) 第一圖
- (B) 第二圖
- (C) 第三圖
- (D) 第四圖
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,圖中第二、三、四圖的 CT 二次側接法錯誤。
三相11.4KV/220V 1000KVA變壓器,一次側選用比流器,其CT比下列哪些正確?
- (A) 200/5A
- (B) 300/5A
- (C) 100/5A
- (D) 150-75/5A
正確答案:CD
詳解:一次電流 1000k/(√3×11.4k)≈50.6A,CT 比選 100/5A 或 150-75/5A。
閉鎖型配電盤多盤並列時,各盤間應以銅製接地匯流排跨渡,其大小下列哪些正確?
- (A) 主匯流排容量之1/2
- (B) 主匯流排容量之1/3
- (C) 6t x 50mm
- (D) 截面積300mm²
正確答案:CD
詳解:閉鎖型配電盤多盤並列接地匯流排依官方答案為 6t×50mm 或截面積 300mm²。
如下電路圖所示,若為電壓跳脫型CB之過載及短路保護,請判讀下列哪些錯誤?

- (A) 正確可用
- (B) 錯誤不可用
- (C) 正確但不常使用
- (D) 無法判斷
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,圖中電壓跳脫型 CB 保護電路可用,但不常使用;錯誤者為 A、C、D。
3E電驛可保護電動機電路,其保護內容,下列哪些錯誤?
- (A) 過載、欠相、逆相
- (B) 欠相、短路、逆相
- (C) 短路、過載、低頻
- (D) 欠相、低頻、高頻
正確答案:BCD
詳解:3E 電驛保護過載、欠相、逆相,不含短路、低頻與高頻,故 B、C、D 錯。
比流器(CT)之負載超過其負担(VA)時,其所連接之電流表指示,下列哪些錯誤?
- (A) 比正確值小
- (B) 比正確值大
- (C) 能指示正確值
- (D) 不能指示正確值
正確答案:BC
詳解:CT 超過負擔時鐵心飽和,二次電流偏低,指示比正確值小,故 B、C 錯誤。
額定12KV 100/5A 30VA 5P20之CT,用於11.4KV短路容量20KA之系統,其過電流倍數,下列哪些錯誤?
- (A) 100倍
- (B) 150倍
- (C) 200倍
- (D) 250倍
正確答案:AB
詳解:過電流倍數=20kA÷100A=200 倍,依官方答案 100 倍、150 倍的說法為錯。
使用下列哪些斷路器以保護高壓電動機,不須加裝突波吸收器?
- (A) VCB
- (B) OCB
- (C) GCB
- (D) MBB
正確答案:BCD
詳解:真空斷路器切斷時有突波,須加突波吸收器;OCB、GCB、MBB 不需要。
裝置於盤箱內之電力熔絲(PF)作短路保護時,下列哪些錯誤?
- (A) 熔斷後須更換新的熔絲,才能繼續使用
- (B) 無法隔離電源
- (C) 不可單相更換
- (D) 當熔絲熔斷故障排除後,線路不能自動復閉
正確答案:BC
詳解:電力熔絲可隔離電源且須三相同時更換,故「無法隔離電源」與「不可單相更換」的敘述不屬正確。
依IEC標準有關斷路器規格,下列哪些錯誤?
- (A) 12KV 630A 250MVA
- (B) 12KV 630A 16KA
- (C) 12KV 1250A 20KA
- (D) 13.8KV 600A 12.5KA
正確答案:AD
詳解:MVA 是 ANSI 標示方式,IEC 用 kA;13.8kV 非 IEC 標準等級,故 A、D 錯。
有關分段開關,下列哪些正確?
- (A) 可啟斷負載電流
- (B) 可在有電時任意操作
- (C) 可隔離電源
- (D) 不能啟斷故障(短路)電流
正確答案:CD
詳解:分段開關可隔離電源,但不能啟斷負載電流與短路電流。
22.8KV級閉鎖配電盤,依CNS標準其商用頻率AC耐壓試驗,電壓值下列哪些錯誤?
- (A) 22.8KV
- (B) 28KV
- (C) 45KV
- (D) 50KV
正確答案:ABC
詳解:22.8kV 級配電盤交流耐壓試驗電壓須更高,依官方答案 22.8、28、45kV 皆不對。
檢查11.4KV配電盤內之配線時,應特別注意接地線的線徑及顏色,下列哪些錯誤?
- (A) 紅色14mm²
- (B) 綠色8mm²
- (C) 白色38mm²
- (D) 綠色14mm²
正確答案:ABC
詳解:接地線須綠色且 14mm² 以上,紅色、白色或 8mm² 均不符合。
檢漏器(Ground Detector)可用以測試配電線路各種情況,下列哪些錯誤?
- (A) 斷路
- (B) 短路
- (C) 接地
- (D) 漏電
正確答案:AB
詳解:檢漏器用於檢測接地與漏電,無法測斷路與短路。
選用斷路器之額定啟斷電流時,下列哪些錯誤?
- (A) 應大於最大短路電流
- (B) 與負載電流相同
- (C) 等於該CB額定電流2倍
- (D) 等於負載電流2倍
正確答案:BCD
詳解:額定啟斷電流須大於最大短路電流,與負載電流相同或 2 倍皆不正確。
三相四線制系統裝設3具CT,送電後加少量負載,此時LCO動作經檢查CT一次側接線正確,其誤動作原因下列哪些正確?
- (A) CT一具極性接錯
- (B) LCO誤接於RST相中任一相CT之二次側
- (C) CT三具極性均錯接
- (D) LCO特性不良或故障
正確答案:ABD
詳解:少量負載就使 LCO 動作,可能是 CT 極性接錯、LCO 誤接於某相 CT,或 LCO 特性不良。
斷路器之控制開關(CS),具備下列哪些特性?
- (A) 操作後固定在ON或OFF位置
- (B) ON及OFF位置至少各具有一組接點
- (C) 操作後機構自動復歸
- (D) 操作後固定在ON或OFF位置、具備殘留接點、操作後自動復歸
正確答案:BC
詳解:斷路器控制開關 CS 有 ON/OFF 位置接點,並可操作後自動復歸。
供電中之分段開關(DS)在何種情形下不可操作
- (A) 斷路器未OFF時
- (B) 過載時
- (C) 負載中時
- (D) 停電時
正確答案:ABC
詳解:分段開關無滅弧能力,斷路器未 OFF、過載或負載中皆不可操作。
對於LBS負載開關,下列哪些正確?
- (A) 可啟斷短路電流
- (B) 可啟斷負載電流
- (C) 可啟斷其額定電流內之過載電流
- (D) 可啟斷短路及負載電流
正確答案:BC
詳解:負載開關 LBS 可啟斷負載電流及額定內的過載電流,不能啟斷短路電流。
比壓器(PT)之用途,下列哪些錯誤?
- (A) 高電壓變成量測電壓
- (B) 三相變單相
- (C) 大電流變小電流
- (D) 交流變直流
正確答案:BCD
詳解:比壓器用途是把高電壓變成量測電壓,不能三相變單相、變電流或交流變直流。
欲將使用中之類比電流表及頻率表取下,對於PT及CT之處置下列哪些錯誤?
- (A) CT短路PT開路
- (B) CT開路PT短路
- (C) CT、PT均開路
- (D) 以上皆可
正確答案:BCD
詳解:取下表計時應將 CT 二次短路、PT 二次開路;其他處置均不妥。
綜合型高壓啟動器(電動機用)之主要功能為
- (A) 啟斷短路電流
- (B) 啟斷負載電流
- (C) 啟斷高諧波電流
- (D) 啟斷過載電流
正確答案:ABD
詳解:綜合型高壓啟動器可啟斷短路、負載與過載電流,不啟斷高諧波電流。
高壓配電系統中,用於短路保護者為
- (A) 斷路器
- (B) 分段開關
- (C) 電力熔絲
- (D) 無電力熔絲之負載開關(LBS)
正確答案:AC
詳解:短路保護用斷路器與電力熔絲;分段開關與無熔絲 LBS 不能啟斷短路電流。
下列哪些為高壓配電系統中常用的斷路器?
- (A) 小油量OCB
- (B) SF6斷路器(GCB)
- (C) 真空斷路器(VCB)
- (D) 磁吹斷路器(MBB)
正確答案:BC
詳解:高壓配電系統常用 SF6 氣體斷路器(GCB)與真空斷路器(VCB)。
高壓綜合型啟動器如無特別指定時,每一啟單元主電路可能包含下列哪些器具?
- (A) VCS
- (B) CT
- (C) PT
- (D) 電容器
正確答案:ABC
詳解:綜合型高壓啟動器每單元主電路可含真空接觸器(VCS)、CT 與 PT。
24KV級配電盤箱,其負載之額定電流為50A,則進線電路使用導線,下列哪些線徑不宜?
- (A) 8mm²
- (B) 14mm²
- (C) 38mm²
- (D) 50mm²
正確答案:AB
詳解:24kV 級進線導線依官方答案,8mm² 與 14mm² 線徑不宜。
電容器主電路之導線安全電流,為電容器額定電流之倍數,下列哪些正確?
- (A) 1.2倍
- (B) 1.3倍
- (C) 1.35倍
- (D) 1.4倍
正確答案:CD
詳解:依官方答案,電容器主電路導線安全電流為額定電流的 1.35 倍以上。
額定電流600A之銅匯流排規格,下列哪些不宜?
- (A) 6t x 50mm
- (B) 5t x 60mm
- (C) 6t x 30mm
- (D) 5t x 40mm
正確答案:CD
詳解:600A 銅匯流排需足夠截面積,6t×30mm 與 5t×40mm 截面積不足,不宜。
保護及量測用雙鐵芯雙繞組之CT其主規格之標示,下列哪些正確?
- (A) 100/5/5A,5P20/30VA+1.0級/30VA
- (B) 200-100/5/5A,5P20/30VA+1.0級/30VA
- (C) 100/5/5A,(5P20/30VA)x 2
- (D) 150-75/5/5A,(1.0級/15VA)x 2
正確答案:AB
詳解:雙鐵芯雙繞組 CT 標示為比流/二次/二次,如 100/5/5A 與 200-100/5/5A。
下列哪些錯誤?
- (A) 3ψ3W11.4KV接地系統中,使用電阻接地方式,設計上接地電流通常為50A
- (B) 3ψ3W 22.8KV接地系統中,使用電阻接地方式,設計上接地電阻通常為100Ω
- (C) 電力系統之接地方式,通常可分為直接接地、電阻接地及電抗接地等三種
- (D) 接地電阻器,最近均採用鑄鐵、鐵片或不銹鋼作成
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,接地電流、電阻值及接地電阻器材質三項敘述有誤。
下列哪些正確?
- (A) 配電盤型式試驗中,瞬時電流試驗之目的在確認配電盤發生短路時,其機械強度是否足夠
- (B) 配電盤溫升試驗之目的,僅在測試配電盤之匯流排或電纜之容量是否足夠
- (C) 配電盤之主要功能為電力之分配,並可兼作電力系統之監視、計測、操作及保護之用
- (D) 配電盤構造,在CNS3990標準中以CW級配電盤對人體(維護人員)保護之層次最週到
正確答案:AC
詳解:瞬時電流試驗驗證短路機械強度;配電盤主要功能為分配、監視、計測、操作與保護。
有關CT比流器,下列哪些正確?
- (A) 比流器二次側線圈短路時,則一次側電流將為0安培
- (B) 比流器二次側不得開路
- (C) 比流器二次側的額定電流一般為5安培
- (D) 一般比流器的作用在將交流電流轉變直流電流
正確答案:BC
詳解:比流器二次側不得開路,二次額定電流一般為 5A;短路時一次電流不為零,也不轉成直流。
依據用戶用電設備裝置規則規定,有關下列接地導線之大小,下列哪些正確?
- (A) 特種接地:變壓器二次側電源導線截面積80平方公厘應使用22平方公厘以上導線
- (B) 第一種接地:應使用5.5平方公厘以上絕緣線
- (C) 第二種接地:變壓器容量超過20千伏安應使用22平方公厘以上絕緣線
- (D) 第三種接地:變比器二次線接地應使用3.5平方公厘以上絕緣線
正確答案:ABCD
詳解:特種、第一、第二、第三種接地的導線最小截面積規定如各選項所述,皆正確。
有關電驛,下列哪些正確?
- (A) 棘輪電驛(Latch Relay)適合用在馬達負載交替運轉或切換運轉上
- (B) 保持電驛(Keep Relay)內部有兩組激磁線圈,一旦動作線圈(SET)通電激磁動作後,即使把線圈上的電源切斷,保持電驛仍然保持動作,欲使其復歸,必須由外部加入額定電源於復歸線圈(RESET),使接點復歸
- (C) 閃爍電驛(Flicker Relay)是一種定時訊號(ON-OFF)切換裝置,一般應用在交通號誌、廣告燈及警報電路上
- (D) 限時電驛(Timer)是一個延時性的電驛,它能使控制電路依設定的時序動作,是工業配線自動控制上重要的元件
正確答案:ABCD
詳解:棘輪、保持、閃爍與限時電驛的說明皆正確。
下列哪些正確?
- (A) 在電路圖中,常以CS或COS之英文字來表示切換開關
- (B) 電磁接觸器(MC),一般多與積熱電驛(TH-RY)配合使用,組成電磁開關(MS)
- (C) 限制開關(LS)亦稱極限開關,常用於機械動作的極限控制及檢知移動物體的位置
- (D) 光電開關與近接開關皆為無接觸信號檢出元件,因不需要和被檢出物體直接接觸,就能檢出信號,所以不會產生機械磨損,使用壽命長
正確答案:ABCD
詳解:CS、電磁開關、限制開關及光電與近接開關的說明皆正確。
下列哪些錯誤?
- (A) 無熔線斷路器經常跳脫,應立刻將該開關換較大額定容量者
- (B) 無熔線斷路器之跳脫容量可大於框架容量
- (C) 無熔線斷路器較閘刀開關為貴,其保護及裝置效用上無區別,可任意選用
- (D) 無熔線斷路器跳脫方式可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種
正確答案:ABC
詳解:NFB 經常跳脫須查原因不可隨便換大;跳脫容量不大於框架容量;也不能與閘刀開關任意互換。
下列哪些正確?
- (A) 短路或接地保護電驛,係利用電流升高率大,來表示電器或線路的故障
- (B) 過電流保護電驛其特性大致可分為反限時、超反限時、極反限時等三種
- (C) 低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V~600V,如裝有接地顯示器者,系統可以不接地
- (D) 電磁開關雖能啟斷過載電流,但不能啟斷短路電流
正確答案:ABCD
詳解:各選項關於短路保護、反限時特性、接地顯示器及電磁開關的敘述皆正確。
下列哪些為非接觸型感測開關?
- (A) 電感式近接開關
- (B) 限制開關
- (C) 光電開關
- (D) 電容式近接開關
正確答案:ACD
詳解:電感式、光電式與電容式近接開關皆為非接觸型;限制開關需接觸動作。
檢查及故障排除檢修
依CNS標準,表示配電盤保護等級,下列何者最優?
- (A) IP1X
- (B) IP2X
- (C) IP3X
- (D) IP4X
正確答案:D
詳解:IP 保護等級數字愈大防護愈佳,IP4X 最優。
若額定頻率為50Hz之感應電動機,今接於60Hz之電源使用,則
- (A) 速率增加20%
- (B) 轉差率增大致過熱
- (C) 無變化
- (D) 功率因數低落
正確答案:A
詳解:轉速與頻率成正比,50Hz 改接 60Hz 轉速約增加 20%。
直流之電流表欲測大電流時,可用( )配合電流表使用。
- (A) 整流器
- (B) 比流器
- (C) 分流器
- (D) 比壓器
正確答案:C
詳解:直流電流表量測大電流時,要並聯分流器。
如下圖所示ψ3.3KV/110V PT三只為Y-接線,N點斷線情況下F點發生接地故障時(完全接地)E₀之電壓為

- (A) 190V
- (B) 110V
- (C) 63.5V
- (D) 0V
正確答案:D
詳解:依官方答案,N 點斷線且完全接地時,E₀ 電壓為 0V。
高感度漏電斷路器之動作電流及時間分別為
- (A) 30mA及0.1秒以下
- (B) 30mA及1秒以下
- (C) 100mA及0.1秒以下
- (D) 50mA及1秒以下
正確答案:A
詳解:高感度漏電斷路器動作電流 30mA 以下、動作時間 0.1 秒以內。
如下圖所示電器連鎖(Interlock)電路之一例,若Ry1,Ry2電驛兩者同時動作,則

- (A) 負載1通電,負載2不通電
- (B) 負載2通電,負載1不通電
- (C) 負載1及負載2皆不通電
- (D) 負載1及負載2皆通電
正確答案:C
詳解:依連鎖電路,Ry1、Ry2 同時動作時互相閉鎖,負載 1 與負載 2 皆不通電。
如下圖所示,若僅有Ry1電驛動作,則

- (A) 負載1通電,負載2不通電
- (B) 負載2通電,負載1不通電
- (C) 負載1及負載2皆不通電
- (D) 負載1及負載2皆通電
正確答案:A
詳解:依連鎖電路,僅 Ry1 動作時,負載 1 通電,負載 2 不通電。
如下圖所示(1)之編號表示

- (A) 斷路器
- (B) 手捺開關
- (C) 比流器
- (D) 保險絲開關
正確答案:C
詳解:依官方答案,圖中編號(1)為比流器(CT)。
特殊鼠籠型感應電動機之特點為
- (A) 功因良好
- (B) 效率良好
- (C) 速度控制容易
- (D) 啟動轉矩較大
正確答案:D
詳解:特殊鼠籠型(雙鼠籠或深槽式)的特點是啟動轉矩較大。
功率因數表測得電動機空載時功因在0.3以下,滿載時約為功因0.8左右,功因之差異原因為
- (A) 電動機已老化現象應予更新
- (B) 電動機絕緣不良所致
- (C) 電動機空載時之電流大部分為激磁電流故功因低
- (D) 線路未加電容器致空載時功因低
正確答案:C
詳解:空載時電流多為激磁電流(無效電流),故功因低;滿載有功電流增加,功因提高。
正逆轉用電磁接觸器發生同時接觸故障,其原因
- (A) 連鎖裝置失效或沒有安裝
- (B) 切換時間太快
- (C) 電磁接觸器之主接點黏著
- (D) 上述三種原因全有可能發生
正確答案:D
詳解:連鎖裝置失效、切換太快及主接點黏著,都可能使正逆轉接觸器同時接通。
電擊昏迷者嘴唇、舌及指甲發紫時,顯示其缺乏
- (A) 水分
- (B) 血
- (C) 氧氣
- (D) 食物
正確答案:C
詳解:嘴唇、舌、指甲發紫是缺氧的表現。
感應電動機之啟動以下列何種啟動方法所產生之啟動電流為最大?
- (A) Y-△啟動
- (B) 全壓啟動
- (C) 電抗啟動
- (D) 補償器法啟動
正確答案:B
詳解:全壓(直接)啟動施加全電壓,啟動電流最大。
低壓電路與大地之絕緣電阻為0.1MΩ,在此電路加200V電壓時,其漏電電流為
- (A) 0.2mA
- (B) 2mA
- (C) 20mA
- (D) 200mA
正確答案:B
詳解:漏電電流=V/R=200V÷0.1MΩ=2mA。
比壓器其
- (A) 一次側電壓與二次側電壓成定比
- (B) 一次側有分接頭
- (C) 二次側有分接頭
- (D) 一、二次側均有分接頭
正確答案:A
詳解:比壓器一、二次側電壓成定比(匝數比)。
避雷器之接地線
- (A) 可用鐵管掩護
- (B) 可用PVC管掩護
- (C) 必須用鐵管掩護
- (D) 可用銅管掩護
正確答案:B
詳解:避雷器接地線可用 PVC 管掩護,不可用鐵管,以免鐵管形成電感,影響放電。
普通繞線式電動機在運轉中,其二次啟動電阻應
- (A) 使其為最大
- (B) 使其為全部電阻之一半
- (C) 全部電阻之5%
- (D) 短路
正確答案:D
詳解:繞線式電動機運轉中,二次電阻應全部短路,減少損耗並提高效率。
在電力系統保護上,台電公司規定,進屋線盤所使用之CT,應避免在故障電流超過額定電流多少倍以上時造成CT飽和?
- (A) 30倍
- (B) 20倍
- (C) 15倍
- (D) 10倍
正確答案:B
詳解:依官方答案,進屋線盤 CT 在故障電流超過額定 20 倍時應避免飽和。
如下圖所示,測試點1~2有220V電壓,GL亮,但按PB1時F不動作其可能原因為

- (A) 4,6點間有斷路
- (B) 3,4點間有斷路
- (C) 3,5點間有斷路
- (D) 3,5,6點間有斷路
正確答案:A
詳解:依官方答案,圖中 4、6 點間有斷路,使 F 線圈無法通電。
如下圖所示,正常時L1,L2,L3電燈亮度相同,若S相接地,則

- (A) L1滅
- (B) L2滅
- (C) L3滅
- (D) L1,L2,L3皆滅
正確答案:B
詳解:依官方答案,S 相接地時 L2 熄滅。
頻率降下時,電容阻抗值
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 先增後減
正確答案:A
詳解:容抗 Xc=1/(2πfC),頻率降低則容抗增加。
R.L.C並聯共振時,電路是
- (A) 電感性
- (B) 電阻性
- (C) 電容性
- (D) 電抗性
正確答案:B
詳解:並聯共振時感抗等於容抗,相互抵消,電路呈電阻性。
如下圖所示,押按鈕開關PB1時F成閃爍動作,其按PB2時R亦成閃爍動作,其原因為

- (A) 3,4點間的F之a接點與3,5點間R之a接點對調
- (B) 4,6點間R之b接點與5,6點間的F之b接點對調
- (C) PB1與PB2對調
- (D) F,R故障
正確答案:B
詳解:依官方答案,F 與 R 的 b 接點(互鎖接點)對調,造成按鈕後閃爍動作。
額定電壓600V以上之電容器,於電源啟斷後,其殘餘電壓應在5分鐘內降至
- (A) 20V
- (B) 30V
- (C) 40V
- (D) 50V
正確答案:D
詳解:600V 以上電容器斷電後,殘餘電壓須在 5 分鐘內降至 50V 以下,才可安全接觸。
10KW鼠籠式感應電動機之啟動方法一般為
- (A) 直接啟動
- (B) 必須用啟動補償器啟動
- (C) 必須以電阻降壓啟動
- (D) 必須利用Y-Δ啟動器啟動
正確答案:A
詳解:10kW 鼠籠式電動機容量較小,啟動電流對電源影響有限,一般採直接啟動。
CT超過負擔時,所連接之電流計指示值
- (A) 增大
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 無作用
正確答案:B
詳解:CT 超過負擔時鐵心飽和,二次電流偏低,電流計指示值減少。
蓄電池容量之表示單位是
- (A) 電壓×電流
- (B) 極數×電流
- (C) 電壓×時間
- (D) 電流×時間
正確答案:D
詳解:蓄電池容量以安培小時(電流×時間,Ah)表示。
效率為80%之10馬力電動機,其輸入功率約為
- (A) 7.5瓩
- (B) 9.33瓩
- (C) 12.5瓩
- (D) 15瓩
正確答案:B
詳解:輸入功率=10×0.746÷0.8=9.33kW。
比流器之選用可不必注意
- (A) 額定電壓
- (B) 一次側電流
- (C) 負擔
- (D) 外型
正確答案:D
詳解:選用比流器要注意額定電壓、一次電流與負擔,外型不是主要選用條件。
電流切換開關若規定A1為接地點,接線時錯將A2接地,其指示之變化如何?
- (A) R、T相對掉
- (B) OFF與S相對掉
- (C) R、T相及OFF、S相對掉
- (D) 完全正常
正確答案:C
詳解:依官方答案,A2 錯接地時 R、T 相及 OFF、S 相指示對掉。
非磁性近接開關之控制,其檢出方式係利用
- (A) 水之導電
- (B) 靜電容量變化
- (C) 機械碰撞
- (D) 高週波
正確答案:B
詳解:非磁性(電容式)近接開關利用靜電容量變化檢出物體。
電動機保護器之啟斷容量應在電動機全載電流之多少倍以上?
- (A) 3.5倍
- (B) 4倍
- (C) 5倍
- (D) 6倍
正確答案:D
詳解:依官方答案,電動機保護器啟斷容量應在電動機全載電流 6 倍以上。
第三種地線工程,電路對地電壓150V以下者,該項接地電阻應保持在
- (A) 5Ω以下
- (B) 10Ω以下
- (C) 50Ω以下
- (D) 100Ω以下
正確答案:D
詳解:依官方答案,第三種接地電路對地電壓 150V 以下者,接地電阻應在 100Ω 以下。
配電盤金屬箱箱體之鋼板常用厚度為
- (A) 1.6mm
- (B) 2.0mm
- (C) 2.3mm
- (D) 3.2mm
正確答案:A
詳解:依官方答案,配電盤金屬箱體鋼板常用厚度為 1.6mm。
感應電動機之轉距與
- (A) 電壓成正比
- (B) 電壓成反比
- (C) 電壓平方成正比
- (D) 電壓平方成反比
正確答案:C
詳解:感應電動機轉矩與電壓平方成正比(T∝V²)。
三相三線制平衡負載,使用二具CT及一只AM測定其三相電流,結果R.T相電流相同,S相電流約R.T相之1.7倍,原因為
- (A) 一具CT變流比不對
- (B) 一具CT極性接錯
- (C) 電流計損壞
- (D) 電流計刻度不對
正確答案:B
詳解:S 相電流為 R、T 相約 1.7 倍(√3 倍),表示有一具 CT 極性接反。
計算短路電流時,短路電流視下列何者而定?
- (A) 設備耐壓
- (B) 環境
- (C) 電路阻抗
- (D) 對地電容
正確答案:C
詳解:短路電流=電壓÷電路阻抗,取決於電路阻抗。
裝置避雷器的目的為
- (A) 防止大氣中雷之電位差增大
- (B) 防止落雷
- (C) 發生異常電壓時減少故障電流
- (D) 當電壓增大到一定值時即向大地洩放電流,以防止電壓上昇
正確答案:D
詳解:避雷器在電壓升高到動作值時放電,將電流導入大地,防止電壓繼續上升。
設施接地工程,若使用二個以上之接地電極時,其兩極之間最小距離不得低於
- (A) 2m
- (B) 1.5m
- (C) 1.8m
- (D) 2.5m
正確答案:C
詳解:依官方答案,使用兩個以上接地電極時,兩極間距不得低於 1.8m。
安裝熔絲鏈開關時,宜使熔絲筒與水平線
- (A) 成60度
- (B) 成90度
- (C) 成平行
- (D) 成任何斜度均可
正確答案:A
詳解:熔絲鏈開關熔絲筒宜與水平線成 60 度,熔斷時熔絲筒才能掉落。
停電檢修時,應該在總開關操作手把上懸掛標示牌,且表明
- (A) 不得通行
- (B) 勿動開關,高壓危險
- (C) 有電
- (D) 工作中
正確答案:B
詳解:停電檢修時,總開關把手上掛「勿動開關,高壓危險」標示牌,防止誤送電。
比流器使用在高壓進線盤中,保護用與計測用之規劃,下列何者最適宜?
- (A) 計測與保護用同一鐵心同一線圈
- (B) 同一CT中有兩組鐵心與線圈分別用於保護用與計測用
- (C) 用2個CT分別供應保護用與計測用
- (D) 同一鐵心2組線圈
正確答案:B
詳解:CT 計測與保護須分開,同一 CT 兩組鐵心與線圈,可避免保護飽和影響計測精度。
電力熔絲之主要用途為
- (A) 短路保護
- (B) 接地保護
- (C) 過載保護
- (D) 過電壓保護
正確答案:A
詳解:電力熔絲的主要用途是短路保護。
三台單相變壓器結成△-△結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V-V結線,則其滿載輸出容量為原三台合計容量之
- (A) 66%
- (B) 57.7%
- (C) 86.6%
- (D) 70.7%
正確答案:B
詳解:V-V 輸出為 △-△ 的 1/√3=57.7%。
依CNS標準,CT二次側之電流值,最常使用者為
- (A) 1A
- (B) 2A
- (C) 5A
- (D) 10A
正確答案:C
詳解:依 CNS 標準,CT 二次側電流最常用 5A。
電容器之串聯電抗器主要目的是
- (A) 減少啟斷電流
- (B) 增加絕緣
- (C) 減少電流
- (D) 壓制投入時之突入電流
正確答案:D
詳解:電容器串聯電抗器可壓制投入時的突入電流與高次諧波。
額定220V,50Hz之交流電磁接觸器線圈,若連接於220V,60Hz之電源,則其激磁電流約較50Hz之電流值
- (A) 減少20%
- (B) 減少36%
- (C) 增加20%
- (D) 增加44%
正確答案:A
詳解:激磁電流與頻率成反比,50Hz 改接 60Hz 約減少 17 至 20%,依官方答案選減少 20%。
裝於變壓器一次側之保護熔絲,其目的為
- (A) 保護變壓器發生短路
- (B) 保護用戶之用電過載
- (C) 防止二次線路之接地故障
- (D) 可切斷無載電路
正確答案:A
詳解:變壓器一次側熔絲主要保護變壓器本身發生短路。
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可
- (A) 接電容器
- (B) 短路
- (C) 開路
- (D) 接電流表
正確答案:C
詳解:比流器二次側不可開路,否則鐵心飽和並產生危險高壓。
三相繞線式感應電動機之啟動裝置,下列何者較為適當?
- (A) Y-Δ啟動器
- (B) 二次電阻啟動器
- (C) 啟動補償器
- (D) 啟動變壓器
正確答案:B
詳解:繞線式感應電動機以二次電阻啟動器,可增加啟動轉矩並降低啟動電流。
某一比流器設其變流比為100/5A,阻抗為1.6Ω,則該CT之負擔為
- (A) 8VA
- (B) 16VA
- (C) 40VA
- (D) 160VA
正確答案:C
詳解:負擔 VA=I²Z=5²×1.6=40VA。
配電盤內比流器(CT)二次側配線之顏色應採用
- (A) 黑色
- (B) 紅色
- (C) 黃色
- (D) 藍色
正確答案:A
詳解:依官方答案,配電盤內 CT 二次側配線顏色採用黑色。
R、S、T代表電源線,U、V、W代表感應電動機線端,如R-U、S- V、T-W連接為正轉,接線變更仍為正轉其接線為
- (A) R-V、S-U、T-W
- (B) R-V、S-W、T-U
- (C) R-W、S-V、T-U
- (D) R-U、S-W、T-V
正確答案:B
詳解:對調任意兩條電源線轉向會反轉,再對調兩次轉向又回正轉;依官方答案選 R-V、S-W、T-U。
有關繞線型電動機,下列何者正確?
- (A) 電源電壓由定子線圈加入
- (B) 電源電壓由轉子線圈加入
- (C) 僅可作單段降壓啟動
- (D) 其啟動轉矩較同馬力鼠籠型感應電動機小
正確答案:A
詳解:繞線型電動機電源由定子線圈加入,轉子經滑環接電阻。
輸送機(Conveyer)及幫浦(Pump)等定速運轉之電動機以採用下列何種最為經濟?
- (A) 三相鼠籠型感應電動機
- (B) 三相同步電動機
- (C) 三相並激換向電動機
- (D) 直流並激電動機
正確答案:A
詳解:輸送機、幫浦等定速運轉負載,三相鼠籠型感應電動機構造簡單、價格低,最經濟。
在三點式按鈕開關中FWD之標示代表
- (A) 過載
- (B) 前進
- (C) 逆向
- (D) 停止
正確答案:B
詳解:FWD 為 Forward,表示前進(正轉)。
直流電流計附屬之分流器容量,選用時應選用
- (A) 與負載電流相同者
- (B) 負載電流1.5倍以上
- (C) 負載電流5倍以上
- (D) 負載電流10倍以上
正確答案:B
詳解:分流器容量應選用負載電流 1.5 倍以上,留有餘裕。
無熔線斷路器啟斷容量(IC值)之選定依
- (A) 線路之電壓降
- (B) 功率因數
- (C) 短路電流
- (D) 使用額定電流
正確答案:C
詳解:斷路器啟斷容量依線路的短路電流選定。
分別使用兩個標示為10KΩ/V與20KΩ/V之三用電錶,測量電路之電壓值時
- (A) 10KΩ/V者較為精確
- (B) 20KΩ/V者較為精確
- (C) 10KΩ/V者不可用來測量電壓值
- (D) 20KΩ/V者不可用來測量電壓值
正確答案:B
詳解:每伏歐姆數(Ω/V)愈高,儀表內阻愈大,量電壓誤差愈小,故 20kΩ/V 者較精確。
三相四極60Hz之電動機其全載之轉速為1755rpm,其轉差率為
- (A) 45%
- (B) 25%
- (C) 5%
- (D) 2.5%
正確答案:D
詳解:轉差率 s=(1800-1755)÷1800=2.5%。
正確測試一組脈波信號之電壓值應使用
- (A) 三用電表
- (B) 交流電壓表
- (C) 頻率表
- (D) 示波器
正確答案:D
詳解:脈波信號宜用示波器量測,才能看出其電壓與波形。
比壓器(PT)與比流器(CT)在使用上最大的區別為
- (A) PT二次側不可短路、CT二次側不可開路
- (B) PT二次側不可開路、CT二次側不可短路
- (C) PT二次側不能使用保險絲
- (D) CT二次側須使用保險絲
正確答案:A
詳解:PT 二次側不可短路,CT 二次側不可開路,這是最大區別。
三相電路,若線電壓6KV負載為300KW,而功率因數以80%計,則其線電流約為
- (A) 20A
- (B) 36A
- (C) 30A
- (D) 24A
正確答案:B
詳解:I=P/(√3×V×pf)=300k÷(1.732×6000×0.8)≈36A。
利用三具電流表和兩具CT以測定三相交流回路之各相電流其正確接線為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
如下圖所示PB1,PB2之按鈕開關作用在

- (A) 啟動
- (B) 停止
- (C) 保持
- (D) 連鎖
正確答案:A
詳解:依官方答案,PB1、PB2 按鈕開關在電路中作啟動用。
如下圖所示(b),(g)之接點作用在

- (A) 啟動
- (B) 停止
- (C) 保持
- (D) 連鎖
正確答案:C
詳解:依官方答案,(b)、(g)接點在電路中作自保(保持)用。
如下圖所示PB3之按鈕開關作用在

- (A) 啟動
- (B) 停止
- (C) 保持
- (D) 連鎖
正確答案:B
詳解:依官方答案,PB3 為常閉按鈕,作停止用。
如下圖所示當F動作後測試端子應有220V者為

- (A) 4-6
- (B) 2-6
- (C) 3-4
- (D) 1-4
正確答案:A
詳解:依官方答案,F 動作後測試端子 4-6 之間應有 220V。
如下圖所示(d),(i)接點之作用在

- (A) 啟動
- (B) 停止
- (C) 保持
- (D) 連鎖
正確答案:D
詳解:依官方答案,(d)、(i)接點作互鎖(連鎖)用。
依CNS標準,MWG級,中壓配電盤所使用之斷路器須為
- (A) W級
- (B) Y級
- (C) Z級
- (D) X級
正確答案:A
詳解:依官方答案,CNS 標準 MWG 級中壓配電盤所用斷路器須為 W 級。
額定電壓600V以上之電容器,於電源啟斷後,其殘餘電壓應在幾分鐘內降至50V以下
- (A) 30秒
- (B) 1分鐘
- (C) 2.5分鐘
- (D) 5分鐘
正確答案:D
詳解:600V 以上電容器斷電後,須在 5 分鐘內降至 50V 以下。
鼠籠式感應電動機的機構中,沒有下列哪些構造?
- (A) 轉子鐵心
- (B) 定子鐵心
- (C) 換向器
- (D) 滑環
正確答案:CD
詳解:鼠籠式轉子無換向器,也無滑環;換向器是直流機用,滑環是繞線式用。
繞線式轉子感應電動機(WRIM)的轉子上,所外加的起動電阻,其作用為
- (A) 提高啟動轉矩
- (B) 減少啟動電流
- (C) 在同步轉速以下的轉速控制
- (D) 變更轉向
正確答案:ABC
詳解:轉子加啟動電阻可提高啟動轉矩、降低啟動電流,也可在同步轉速以下調速。
一部8極60Hz繞線式轉子電動機,在轉子短路時滿載轉速為875 rpm,轉子電阻為0.3,當加入啟動電阻後,下列哪些正確?
- (A) 啟動電阻為1.7時,轉速為735.5rpm
- (B) 啟動電阻為2.7時,轉速為723.5rpm
- (C) 啟動電阻為3.7時,轉速為646rpm
- (D) 啟動電阻為4.7時,轉速為482rpm
正確答案:AD
詳解:Ns=900,s 與轉子總電阻成正比;0.3Ω 時 s=0.0278,加 1.7Ω 與 4.7Ω 時轉速約 735 與 482rpm。
感應電動機使用降壓啟動時,下列哪些正確?
- (A) 啟動電流值降為原先值的1/2
- (B) 啟動電流值仍然大於運轉電流
- (C) 線電壓值降為1/2時,其轉矩降為原先值之1/4
- (D) Y-△啟動不屬於降壓啟動
正確答案:BC
詳解:降壓啟動電流仍大於運轉電流;電壓降為 1/2,轉矩降為 1/4(T∝V²)。
如下圖所示,下列哪些正確?

- (A) 流經3電阻之電流值為2安培
- (B) 該電路為平衡電橋電路
- (C) I之值為3安培
- (D) 流經4電阻之電流值為1安培
正確答案:BCD
詳解:依官方答案,電橋平衡,流經 4Ω 電阻 1A,I=3A。
某電池兩端與8歐姆電阻連接時,流經電阻之電流為10安培,若將電阻改為9歐姆時,電流變為9安培,則
- (A) 電池之電動勢為90伏特
- (B) 電池之內阻為1歐姆
- (C) 電池之內電阻消耗10伏特電動勢
- (D) 8電阻兩端之端電壓為90伏特
正確答案:AB
詳解:10(8+r)=9(9+r),得內阻 r=1Ω,電動勢 E=90V;內阻壓降亦為 10V,依官方答案選 AB。
某屋內三相三線配電線路,其傳輸線路阻抗為(0.4+j0.3)歐姆,該線路之功率因數為0.9落後,若負載電流為40安培,下列哪些正確?
- (A) 配電線路之電源電壓為3ψ220V
- (B) 線路阻抗之絕對值為0.5歐姆
- (C) 線路壓降約為16伏特
- (D) 配電線路損耗功率約為1.25KW
正確答案:BD
詳解:阻抗大小=√(0.4²+0.3²)=0.5Ω;損耗依官方答案選 BD,與每相 I²R 計算不盡相符。
如下圖所示之三相低壓配電線路,A、B、C負載電流均為30安培,下列哪些正確?

- (A) 依題意該配電線路之功率因數無法計算
- (B) A負載之端電壓為160伏特
- (C) B負載之端電壓為140伏特
- (D) C負載之端電壓為190伏特
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,各負載端電壓為 A=160V、D=190V,且功因無法由題意計算。
在控制圖中註記無熔線斷路器的規格時,應註明
- (A) 框架容量(AF)
- (B) 跳脫容量(AT)
- (C) 啟斷容量(I.C)
- (D) 極數(P)
正確答案:ABCD
詳解:標註 MCCB 規格須含框架容量 AF、跳脫容量 AT、啟斷容量 IC 與極數 P。
某單相變壓器滿載時之銅損為4KW、鐵損為1KW,下列哪些正確?
- (A) 當1/2負載時,其鐵損為250W
- (B) 當1/4負載時,其鐵損為1KW
- (C) 當1/2負載時,其總損失為2KW
- (D) 當1/2負載時,其總損失為3KW
正確答案:BC
詳解:鐵損不隨負載變;1/2 負載時銅損降為 1/4=1kW,總損失=1+1=2kW。
如下圖所示,單相二線交流電路,其傳輸線路的電壓降為( )。

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
凡電力測試用類比儀表裝置於線路上時,下列哪些正確?
- (A) 必有電力消耗在儀表上
- (B) 電流表之內阻很小不會消耗電功率
- (C) 電壓表應選用內阻較大者為宜
- (D) 使用鉤表測量線路電流時,會消耗待測線路電力
正確答案:AC
詳解:儀表接入線路必消耗少量電力;電壓表應選內阻大者,電流表內阻雖小仍有消耗。
如下圖所示,當a、b兩端之外加電壓為190伏特時,下列哪些正確?

- (A) a、b兩端間之電阻為20歐姆
- (B) 流經3歐姆電阻之電流為10安培
- (C) I₁之電流值為5安培
- (D) I₂之電流值為10安培
正確答案:BC
詳解:依官方答案,圖中流經 3Ω 電阻電流為 10A,I₁ 為 5A。
現有市售三極無熔線斷路器,其接點結構為
- (A) 具有三組主接點
- (B) 沒有附加任何輔助同步a、b接點
- (C) 部分廠牌具有跳脫接點
- (D) 沒有跳脫接點者不具有短路跳脫功能
正確答案:AC
詳解:三極無熔線斷路器有三組主接點,部分廠牌附有跳脫接點。
選購電流切換開關(AS)時,應注意的主要規格為
- (A) 用於何種電源
- (B) 線路中配合的比流器數量
- (C) 線路中主電路的線徑
- (D) 線路中過載電流的大小
正確答案:AB
詳解:選購電流切換開關須注意電源種類(交直流)及配合的比流器數量。
如下圖所示,就A、B兩端被動元件間串聯與並聯的連接方式而言,下列哪些正確?

- (A) R₁與R₄是串聯連接
- (B) R₁與R₃是並聯連接
- (C) R₅與R₆是並聯連接
- (D) R₅與R₆並聯連接成一等效電阻後再與R₄作串聯連接
正確答案:CD
詳解:依官方答案,R₅與R₆並聯,再與R₄串聯。
如下圖所示之電驛邏輯控制電路,以靜態方式(不通電)檢測電路時,下列哪些正確?

- (A) 量得X₁線圈兩端點間之電阻為無限大,則該線圈斷線
- (B) 量得PL₁兩端點間之電阻為零,則PL₁內部短路
- (C) 量得PL₂兩端點間之電阻為零,則PL₂內部短路
- (D) 量得X₁線圈兩端點之電阻為零,則該線圈內部短路
正確答案:AD
詳解:靜態檢測時,線圈電阻無限大表示斷線,電阻為零表示內部短路。
在控制盤箱之面板上裝置按鈕開關、切換開關及指示燈時,依選定的市售器材開挖不同的孔徑,該孔徑之直徑可能為
- (A) 33.5mm
- (B) 30mm
- (C) 25mm
- (D) 22mm
正確答案:BCD
詳解:控制盤面板開孔常見直徑為 22、25、30mm 等,依器材型號而定。
一部440V 50KW 60Hz三角形接法的三相六極感應電動機,滿載時的轉差率為1.5%、功率因數為0.82、效率為0.88,則
- (A) 總電流為90.9A
- (B) 相電流為45.5A
- (C) 視在功率為69.3KVA
- (D) 滿載時之轉速為1982 rpm
正確答案:AC
詳解:輸入 50÷0.88=56.8kW,S=56.8÷0.82=69.3kVA,I=69.3k÷(√3×440)=90.9A。
配電線路中,針對同一供電用變壓器組的接線方式而言,下列哪些正確?
- (A) △形結線的繞組端電壓低於系統電壓
- (B) Y形結線的繞組端電壓低於系統電壓
- (C) 當△形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電
- (D) 當Y形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電
正確答案:BC
詳解:Y 接繞組端電壓為系統電壓的 1/√3(低於系統電壓);△ 組一台故障可改 V 接續供電。
在低壓盤箱中,可作為線路短路保護之器材為
- (A) 積熱過載保護電驛
- (B) 無熔線斷路器
- (C) 積熱型斷路器
- (D) 栓型保險絲
正確答案:BD
詳解:無熔線斷路器與栓型保險絲可作短路保護;積熱電驛與積熱型斷路器用於過載保護。
施作端子之壓接操作時,下列哪些正確?
- (A) 主電路宜使用具有絕緣套環之O型端子
- (B) 不宜使用不具扭力控制之萬用鉗
- (C) 部分單一端子可以壓接兩條相同線徑的導線
- (D) 壓接端子孔徑太小,導線可斷股壓接
正確答案:ABC
詳解:主電路宜用絕緣套環 O 型端子,須用扭力控制壓接工具;導線不可斷股壓接。
三組電力電容器採用Y接線時,下列哪些正確?
- (A) 其中性點應接地
- (B) 電容器外殼不宜與中性點共同接地
- (C) 會產生高諧波電流干擾通訊系統
- (D) 若電源為3ψ4W式,中性線電流易引起接地電驛誤動作
正確答案:BCD
詳解:Y 接電容器中性點不宜接地,也不宜與外殼共同接地,並可能產生諧波與接地電驛誤動作。
可能造成電磁接觸器鐵心發出響聲之原因為
- (A) 鐵心接觸面生銹
- (B) 鐵心安裝不正
- (C) 電壓不足
- (D) 接點之絕緣不良
正確答案:ABC
詳解:鐵心生銹、安裝不正與電壓不足,都會造成電磁接觸器鐵心發出響聲。
RLC串聯電路中,若外加交流電壓值不變,增大電阻時,則
- (A) 功率因數將增大
- (B) 電容抗值增大
- (C) 電感抗值減小
- (D) 通過該電路之電流值減小
正確答案:AD
詳解:串聯電阻增大,阻抗增加,電流減小,功率因數 cosθ=R/Z 增大。
3E保護電驛(SE電驛)可用於
- (A) 單相感應電動機的欠相、過載及逆相保護
- (B) 三相感應電動機的短路保護
- (C) 三相感應電動的逆相保護
- (D) 三相感應電動機的過載保護
正確答案:CD
詳解:3E 電驛用於三相感應電動機,可作逆相與過載保護,不作短路保護。
下列哪些為三相感應電動機Y-△啟動控制的主電路?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
當近接開關(PROXIMITY SWITCH)作為可程式控制器的外部連接器材時,下列哪些正確?
- (A) 三線式NPN型近接開關可作為輸入
- (B) 三線式PNP型近接開關可作為輸入
- (C) 二線式SCR交流型近接開關不可作為輸入
- (D) 二線式永久磁鐵動作式近接開關可作為輸入
正確答案:ABD
詳解:三線式 NPN、PNP 與二線式永久磁鐵式近接開關可作 PLC 輸入。
在供電情況下,維護或修理單相三線110/220V控制電源設備時,下列哪些正確?
- (A) 首先需量測電壓源時是否正確
- (B) 若需拆離電源線先拆火線
- (C) 若需拆離電源線先拆中性線
- (D) 若需拆離電源線先將中性線接地
正確答案:AB
詳解:維修前先量測電壓確認,拆線時先拆火線,再拆中性線,避免感電。
如下圖所示為市售二線式近接開關的接線參考圖,當應用於控制電路圖時,下列哪些正確?

- (A) 僅能應用於直流電路
- (B) 若1、2兩腳接於直流時沒有極性區別
- (C) 該近接開關動作時1、2兩腳視同斷開
- (D) 該近接開關為PNP型
正確答案:BC
詳解:依官方答案,二線式近接開關接直流無極性區別,動作時兩腳視同導通。
某可程式控制器輸入採用,如下圖所示之近接開關,下列哪些正確?

- (A) 該近接開關為PNP型
- (B) 棕色出線接於電源正極
- (C) 黑色出線接入PLC輸入點
- (D) 該近接開關不動作時,棕色線與黑色線間視同開路
正確答案:ABCD
詳解:PNP 型近接開關棕色接正極,黑色為輸出接 PLC 輸入點,不動作時兩線間開路。
如下圖所示為三相感應電動機正逆轉控制之主電路圖,下列哪些正確?

- (A) MC1及MC2應具有互鎖機制
- (B) MC1動作時電動機正轉
- (C) 該線路電源輸入端為逆相序
- (D) MC1動作時電動機端所接受的電源為逆相序
正確答案:AD
詳解:MC1 與 MC2 應有互鎖,依官方答案 MC1 動作時電動機端接受逆相序電源。
保養維護電動機控制盤箱時,若控制系統裝有逆相保護裝置,下列哪些正確?
- (A) 無需檢測電源相序
- (B) 檢測電源電壓值
- (C) 靜態作盤箱清理
- (D) 靜態作器具接點檢測
正確答案:BCD
詳解:有逆相保護仍須量電壓,靜態清理與檢測接點;因保護裝置會防止逆相,無須檢測相序。
電力系統中使用電力電容器作功率改善時,其效益為
- (A) 節省電費
- (B) 減少電力損失
- (C) 改善供電品質
- (D) 增長用電設備的使用壽命
正確答案:ABCD
詳解:電容器改善功因可節省電費、減少損失、改善供電品質並延長設備壽命。
有關電壓切換開關(VS)與電流切換開關(AS),下列哪些正確?
- (A) VS與AS可互換使用
- (B) VS切換時內部接點不可短路
- (C) AS切換時內部接點不可開路
- (D) VS與AS接點展開圖不同
正確答案:BCD
詳解:VS 切換時接點不可短路,AS 切換時不可開路;兩者展開圖不同,不可互換。
常見問題
工業配線乙級學科有幾題?
本題庫為 V114121812 版,共 603 題,其中複選題 201 題、圖片題 179 題,分五章。
工業配線乙級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格。複選題全對才給分。
工業配線乙級有甲級題庫嗎?
有,甲級是另一份題庫,本站收錄的是 01300 乙級學科題庫,兩者題目不同。
工業配線乙級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;題庫中複選題有 201 題。
工業配線乙級怎麼準備最快?
先練低壓配電盤、高壓受配電盤與 PLC 三章,圖片題自己推演,複選題逐項判斷,再用正式模擬。
這個網站是官方題庫嗎?