室內配線丙級題庫
室內配線丙級學科618題,19章逐章練習,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 114.11.24 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V114112413(114/11/24 公告,115/01/01 起適用) |
|---|---|
| 題數 | 618 題,分 19 個工作項目,皆為單選題,含圖片題 66 題 |
| 考試題數與時間 | 學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做電動機裝置 67 題、電工儀表 61 題與電工符號 49 題,這三章題數最多。
尺寸、安培與距離等數字容易混淆;圖片題要看符號與電路圖。用錯題複習,再做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 電工符號之辨識與電氣工程圖之瞭解 | 49 題 |
| 工具使用 | 33 題 |
| 電工儀表裝置及使用 | 61 題 |
| 導線之連接處理 | 35 題 |
| 非金屬導線管裝置及配線 | 17 題 |
| 導線槽、電纜架裝置及配線 | 32 題 |
| 金屬導線管裝置及配線 | 40 題 |
| 配電箱裝置 | 32 題 |
| 低壓電纜裝置 | 24 題 |
| 燈具、開關插座之裝置 | 34 題 |
| 電動機裝置 | 67 題 |
| 電熱類裝置 | 22 題 |
| 變壓器裝置 | 9 題 |
| 電容器裝置 | 26 題 |
| 接地工程及接戶線工程 | 41 題 |
| 特別低壓工程 | 14 題 |
| 漏電保護裝置 | 35 題 |
| 檢查與故障排除 | 27 題 |
| 用電法規之認識 | 20 題 |
- 電工符號之辨識與電氣工程圖之瞭解
- 考 CNS 屋內配線設計圖符號、交流伏特計圖例,以及單線圖上的斷路容量標示。
- 工具使用
- 考導線壓接工具、鐵鎚握法、手提電鑽規格與鑽孔注意事項,以及手弓鋼鋸鋸切金屬管。
- 電工儀表裝置及使用
- 考瓦時計接線、電壓表擴大量測範圍、串聯電路阻抗計算與電度表計量。
- 導線之連接處理
- 考 PVC 絕緣膠帶纏繞、導線絕緣物容許溫度、不同線徑終端連接與屋內低壓絕緣等級。
- 非金屬導線管裝置及配線
- 考非金屬導線管的使用場所、明管敷設支撐間距、管內導線數與長度 6 公尺以下的更換規定。
- 導線槽、電纜架裝置及配線
- 考導線槽水平裝設的支撐距離、金屬導線槽截面積限制、燈用軌道與電纜架深度。
- 金屬導線管裝置及配線
- 考金屬導線管彎曲轉彎數、可撓導線管、管徑 CNS 表示法與不同線徑導線穿管規定。
- 配電箱裝置
- 考 MCCB 的意義、配電箱內裸露帶電體對地距離、保險絲燒毀處理與分路過電流保護。
- 低壓電纜裝置
- 考低壓電纜安培容量、非金屬被覆電纜裝設距離與固定間距,以及住宅廚房、浴室專用分路。
- 燈具、開關插座之裝置
- 考進屋線路與電信線路間隔、腐蝕性場所燈具、可撓軟線容許電流與手捺開關明顯標誌。
- 電動機裝置
- 考三相鼠籠式感應電動機轉速、單相電動機分類、操作器額定與電容起動型電容器。
- 電熱類裝置
- 考熱量與焦耳換算、電熱絲串聯電阻、電爐電壓降低時的輸入功率與電熱器具容量。
- 變壓器裝置
- 考低壓變壓器一次側與二次側過電流保護、三相 Y 連接、極性與防爆場所裝置,只有 9 題。
- 電容器裝置
- 考低壓電容器隔離設備額定、改善功率因數的容量、電壓減半後的電流與極性接錯。
- 接地工程及接戶線工程
- 考系統接地與設備接地的區分、接地電極外徑與可否做接地電極的材料,以及接戶線工程。
- 特別低壓工程
- 考特別低壓線路與其他管路的距離、CdS 光敏電阻、二次側導線裝設與隔離變壓器分路。
- 漏電保護裝置
- 考漏電斷路器靈敏度電流單位、不得裝設的設備,以及並聯電阻與電壓表靈敏度的計算。
- 檢查與故障排除
- 考雙浮球液面控制器故障、電磁開關正逆轉互鎖、單相三線式電流與廚房漏電斷路器。
- 用電法規之認識
- 考電器承裝業技術士人數與登記執照期限、供電頻率、專任電氣技術人員與功率因數規定。
完整題目
電工符號之辨識與電氣工程圖之瞭解
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,交流伏特計為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地型雙插座為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,瓦時計為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
設計圖上註明1/100是表示實物為圖上尺寸之多少倍?
- (A) 100
- (B) 10
- (C) 1/10
- (D) 1/100
正確答案:A
詳解:比例尺1/100表示圖上1單位代表實物100單位,故實物為圖上尺寸的100倍。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,專用雙插座為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,手孔為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 單切開關
- (B) 按鈕開關
- (C) 接線盒
- (D) 電爐插座
正確答案:B
詳解:依CNS屋內配線圖符號,方框內加一圓點的符號代表按鈕開關。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 出口燈
- (B) 電扇出線口
- (C) 電爐插座
- (D) 防爆型插座
正確答案:D
詳解:依CNS屋內配線圖符號,帶EX標示的插座符號為防爆型插座。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地型專用雙插座為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電力分電盤
- (C) 電燈總配電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:A
詳解:依CNS屋內配線圖符號,單斜線矩形(無塗黑)為電燈分電盤。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 線管下行
- (B) 線管上行
- (C) 電路至配電箱
- (D) 出線口
正確答案:B
詳解:依CNS屋內配線圖符號,帶圓端的斜向箭頭線表示線管上行。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,電動機為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 瓦時計
- (B) 瓦特計
- (C) 需量計
- (D) 矮腳燈
正確答案:B
詳解:圓圈內標W為瓦特計;瓦時計則標WH,需量計標示不同。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,隔離開關為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,鑰匙操作開關為下列何者?
- (A) S T
- (B) S K
- (C) S P
- (D) S 2
正確答案:B
詳解:鑰匙操作開關的CNS符號為S加註K(Key)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,安全開關為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 手捺開關
- (B) 安全開關
- (C) 單極開關
- (D) 拉線開關
正確答案:D
詳解:圓圈內標S的符號依CNS屋內配線圖符號代表拉線開關。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 接地型插座
- (B) 接地型燈座
- (C) 綠色指示燈
- (D) 發電機
正確答案:D
詳解:圓圈內標G的符號依CNS屋內配線圖符號代表發電機(Generator)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 電力斷路器
- (B) 可變電容器
- (C) 可變電阻器
- (D) 變頻器
正確答案:C
詳解:電阻符號加斜箭頭表示阻值可調,即可變電阻器。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,電燈總配電盤為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,冷氣機為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 出口燈
- (B) 日光燈
- (C) 白熾燈
- (D) 壁燈
正確答案:B
詳解:圓形加外框的燈具符號為日光燈;白熾燈與壁燈符號不同。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,出口燈為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 安全開關
- (B) 電磁開關
- (C) 控制開關
- (D) 選擇開關
正確答案:B
詳解:方框內標MS(Magnetic Switch)為電磁開關,符號含接點線。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 電動機
- (B) 起動器
- (C) 手孔
- (D) 人孔
正確答案:D
詳解:方框內標M的符號依CNS圖符號代表手孔,人孔則另有符號。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 控制開關
- (B) 安培計用切換開關
- (C) 時控開關
- (D) 拉線開關
正確答案:A
詳解:方框內標CS(Control Switch)為控制開關。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 瓩需量計
- (B) 乏時計
- (C) 瓦時計
- (D) 功率因數計
正確答案:B
詳解:圓圈內標VARH為乏時計(無效電能計),瓦時計標WH。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 紅色指示燈
- (B) 綠色指示燈
- (C) 接地指示燈
- (D) 接地保護電驛
正確答案:B
詳解:圓圈內標G,外加交叉燈光線為綠色指示燈,紅色標R。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 頻率計
- (B) 仟乏計
- (C) 功率因數計
- (D) 保護電驛
正確答案:C
詳解:圓圈內標PF(Power Factor)為功率因數計。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地屋外型插座為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,電風扇為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,緊急照明燈為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地防爆型插座為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,壁燈為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
以1/100比例尺量測單位為米之圖樣,量得10毫米之線條,其實際長度應為多少米?
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:B
詳解:1/100比例尺下,圖上10毫米×100=1000毫米=1米。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,S3為下列何者?
- (A) 單極開關
- (B) 雙極開關
- (C) 三路開關
- (D) 四路開關
正確答案:C
詳解:開關符號S右下標3表示三路開關,標2為雙極、標4為四路。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 接線匣
- (B) 風扇出線口
- (C) 電鐘出線口
- (D) 對講機出線口
正確答案:A
詳解:圓圈內標J的符號依CNS圖符號代表接線匣(接線盒)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 接地型單插座
- (B) 接地型雙插座
- (C) 接地型專用單插座
- (D) 接地型專用雙插座
正確答案:C
詳解:三角形加圓圈並標G,且為單插座,表示接地型專用單插座。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 接地型單插座
- (B) 接地型雙插座
- (C) 接地型專用雙插座
- (D) 接地型單地板插座
正確答案:D
詳解:方框內加圓圈與G,為接地型單地板插座(地板插座以框表示)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,日光燈為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,ST為下列何者?
- (A) 拉線開關
- (B) 時控開關
- (C) 鑰匙操作開關
- (D) 開關及標示燈
正確答案:B
詳解:開關符號ST中T代表Timer,即時控開關。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 單插座
- (B) 接地型單插座
- (C) 接地型專用單插座
- (D) 專用單插座
正確答案:B
詳解:圓圈加橫線並標G為接地型單插座,無框、無專用標記。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 對講機出線口
- (B) 內線電話出線口
- (C) 積體電路
- (D) 接線盒
正確答案:A
詳解:圓圈內標IC的符號依CNS圖符號代表對講機出線口。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為下列何者?

- (A) 避雷器
- (B) 電容器
- (C) 冷氣機
- (D) 接地
正確答案:D
詳解:三條漸短橫線接於垂直線的符號為接地符號。
室內配線單線圖中50代表為

- (A) AF值
- (B) AT值
- (C) ICU值
- (D) 線徑大小
正確答案:A
詳解:單線圖分數符號中,上方50為斷路器框架容量AF,下方15為AT。
室內配線單線圖中15代表為

- (A) AF值
- (B) AT值
- (C) ICU值
- (D) 線徑大小
正確答案:B
詳解:單線圖分數符號中,下方15為跳脫電流額定AT值。
室內配線單線圖中10kA代表為

- (A) AF值
- (B) AT值
- (C) ICU值
- (D) 線徑大小
正確答案:C
詳解:單線圖中10kA為斷路器的啟斷容量IC(ICU)值,單位kA。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 紅色指示燈
- (B) 綠色指示燈
- (C) 接地指示燈
- (D) 接地保護電驛
正確答案:A
詳解:圓圈內標R並加燈光線為紅色指示燈(R=Red)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 發電機
- (B) 電動機
- (C) 人孔
- (D) 電磁開關
正確答案:B
詳解:圓圈內標M的符號代表電動機(Motor)。
工具使用
導線壓接時,需使用下列何種工具?
- (A) 多功能鉗
- (B) 電工鉗
- (C) 尖嘴鉗
- (D) 具有棘輪功能壓接鉗
正確答案:D
詳解:導線壓接需用附棘輪的壓接鉗,確保壓力一致、接觸良好。
用以判定屋內線路的被接地導線和非接地導線的簡易工具是
- (A) 驗電器(氖燈)
- (B) 鉤式電流表
- (C) 絕緣電阻計
- (D) 瓦特表
正確答案:A
詳解:氖燈驗電器可依亮與不亮分辨非接地導線與接地導線。
用螺絲起子旋緊木螺釘時,釘頭上溝槽起毛邊,其原因是
- (A) 起子刀口成V形
- (B) 起子刀口等於槽寬
- (C) 起子刀口寬於槽寬
- (D) 槽太深
正確答案:A
詳解:刀口呈V形時易滑出溝槽,使釘頭槽起毛邊。
PVC管加工時,除鋼鋸外,應再使用下列何種工具?
- (A) 鉸牙器
- (B) 彎管器
- (C) 管扳手
- (D) 噴燈
正確答案:D
詳解:PVC管加熱後可彎曲或加工,故除鋼鋸外還需用噴燈。
在對金屬之工作物加工時,下列何者不得加潤滑油?
- (A) 鉸牙
- (B) 銼削
- (C) 鋸削
- (D) 鑽孔
正確答案:B
詳解:銼削時加潤滑油會使銼刀打滑、失去切削效果,故不可加油。
用電鑽鑽金屬板時,為防止鑽頭退火應加
- (A) 切削油
- (B) 柴油
- (C) 汽油
- (D) 煤油
正確答案:A
詳解:鑽金屬板需加切削油冷卻潤滑,避免鑽頭過熱退火。
欲攻3/8"之螺牙,應鑽多大孔徑?
- (A) 1/4"
- (B) 5/16"
- (C) 9/32"
- (D) 17/64"
正確答案:B
詳解:3/8"螺牙的攻牙前底孔約5/16"(牙外徑減牙深)。
如下圖所示25mm測微計之指示為多少?

- (A) 9.15
- (B) 8.69
- (C) 8.54
- (D) 7.64
正確答案:B
詳解:依圖,套筒讀數8.5,加轉筒刻度0.19,合計為8.69毫米。
欲使鐵鎚發揮較大力量,手應握持鐵鎚手柄之
- (A) 兩端
- (B) 末端
- (C) 中央
- (D) 頭部
正確答案:B
詳解:握柄末端槓桿臂最長,揮擊時鐵鎚可發揮最大力量。
公制鋼尺上之最小刻度為多少毫米?
- (A) 0.1
- (B) 0.5
- (C) 1
- (D) 5
正確答案:B
詳解:公制鋼尺最小刻度為0.5毫米。
游標卡尺在本尺上每刻劃的尺寸為多少毫米?
- (A) 1
- (B) 0.5
- (C) 0.05
- (D) 0.02
正確答案:A
詳解:游標卡尺本尺每格為1毫米,游尺用以讀取更細數值。
手弓鋼鋸鋸削薄鋼管時,應選用鋸條之齒數為每英吋多少齒?
- (A) 14
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 32
正確答案:D
詳解:薄鋼管壁薄,宜用細齒(每吋32齒)鋼鋸條,避免卡齒。
選用手弓鋼鋸條最重要的考慮因素為
- (A) 鋸條厚度
- (B) 鋸條長度
- (C) 固定孔大小
- (D) 每英吋之齒數
正確答案:D
詳解:鋸條的主要選用依據是每英吋齒數,須依工件厚度與材質而定。
手弓鋼鋸鋸切工件時,眼睛應注視
- (A) 虎鉗
- (B) 鋸切線
- (C) 鋸架
- (D) 手之握持
正確答案:B
詳解:鋸切時眼睛注視鋸切線,才能鋸得準確、不偏離。
一般螺絲攻之第一、二、三攻的主要區別是
- (A) 牙深
- (B) 外徑
- (C) 柄長
- (D) 前端倒角螺紋數
正確答案:D
詳解:第一、二、三攻的差別在前端倒角螺紋數,依序漸少。
"M10×1.5",其中"1.5"表示螺紋的
- (A) 節徑
- (B) 外徑
- (C) 牙深
- (D) 節距
正確答案:D
詳解:M10×1.5中,10為外徑(毫米),1.5為節距。
手提電鑽的規格是以什麼表示?
- (A) 重量
- (B) 電流
- (C) 轉數
- (D) 使用鑽頭的最大直徑
正確答案:D
詳解:手提電鑽規格以可夾持的最大鑽頭直徑表示。
欲快速拆卸六角螺帽,使用下列何種工具較快?
- (A) 梅花扳手
- (B) 六角扳手
- (C) 棘輪扳手
- (D) 活動扳手
正確答案:C
詳解:棘輪扳手不需每次取下再套,來回扳動即可,拆六角螺帽最快。
游標卡尺的游尺刻度以本尺刻度n格等分為多少格?
- (A) n+1
- (B) n-1
- (C) n+2
- (D) n-2
正確答案:A
詳解:游尺把本尺n格等分為n+1格,每格差1/(n+1)格,即最小讀數。
螺絲起子的厚度要與螺絲的槽
- (A) 寬一點
- (B) 薄一點
- (C) 長一點
- (D) 吻合
正確答案:D
詳解:起子刀口厚度與寬度要與螺絲槽吻合,才不易滑牙損傷。
欲攻M4之螺牙時,其攻牙前應鑽多大之孔徑?
- (A) 2.6ψ~2.8ψ
- (B) 3.0ψ~3.4ψ
- (C) 3.6ψ~3.8ψ
- (D) 4.0ψ~4.24ψ
正確答案:B
詳解:M4螺牙底孔約為牙外徑減節距,即約3.3毫米,落在3.0~3.4。
使用螺絲起子,最易發生螺絲槽滑牙的原因之一為
- (A) 使用力道不足
- (B) 螺絲材質太軟
- (C) 起子吻部不合於槽溝
- (D) 被鎖材質太硬
正確答案:C
詳解:起子吻部與螺絲槽不吻合,容易滑脫而造成滑牙。
公制螺紋大小規格的標示是
- (A) 外徑與節距
- (B) 外徑與牙數
- (C) 節徑與牙數
- (D) 節徑與節距
正確答案:A
詳解:公制螺紋以外徑與節距標示,例如M10×1.5。
手弓鋼鋸架上調整鋸條鬆緊度的螺帽是何種螺帽?
- (A) 六角
- (B) 翼形
- (C) 四角
- (D) 冠狀
正確答案:B
詳解:手弓鋼鋸架上以翼形螺帽調整鋸條鬆緊,便於徒手旋轉。
以手提電鑽鑽孔時,下列何者錯誤?
- (A) 應做適當防護措施
- (B) 固定工件
- (C) 電鑽之接地線要確實接地
- (D) 戴手套
正確答案:D
詳解:使用旋轉機具不可戴手套,以免手套被捲入而受傷。
開口扳手大小之標稱尺寸通常以下列何者表示?
- (A) 口徑
- (B) 長短
- (C) 重量
- (D) 厚薄
正確答案:A
詳解:開口扳手標稱尺寸即口徑大小,對應螺帽對邊寬度。
使用電工刀剝除導線絕緣皮時,原則上應使刀口向
- (A) 內
- (B) 上
- (C) 下
- (D) 外
正確答案:D
詳解:電工刀剝線時刀口向外,萬一滑脫也不致傷到自己。
木螺絲釘之規格係以下列何者表示?
- (A) 材質與長度
- (B) 螺紋與直徑
- (C) 材質與直徑
- (D) 直徑與長度
正確答案:D
詳解:木螺絲釘規格以直徑與長度表示。
螺絲之節距越小者,其固定
- (A) 越慢
- (B) 越快
- (C) 越緊
- (D) 越鬆
正確答案:C
詳解:節距愈小,螺紋愈密,鎖緊後固定愈緊。
一般螺絲攻每組均包含有第一攻、第二攻及第三攻等三支,其倒角螺紋數最多者為
- (A) 第一攻
- (B) 第二攻
- (C) 第三攻
- (D) 無法分辨
正確答案:A
詳解:三支螺絲攻中,第一攻前端倒角螺紋數最多,方便起攻。
鑽頭大小係以下列何者表示?
- (A) 長度
- (B) 半徑
- (C) 直徑
- (D) 截面積
正確答案:C
詳解:鑽頭大小以直徑表示。
使用手弓鋼鋸進行金屬管鋸切作工作應
- (A) 推時用力,拉回時不用力
- (B) 推時用力,拉回時亦用力
- (C) 推時不用力,拉回時亦不用力
- (D) 推時不用力,拉回時用力
正確答案:A
詳解:鋸條齒向前,推時切削須用力,拉回時不切削故不用力。
欲剪斷2.0mmPVC導線,應使用下列何種工具?
- (A) 尖嘴鉗
- (B) 電工鉗
- (C) 剝線鉗
- (D) 壓接鉗
正確答案:B
詳解:2.0mm PVC導線需用電工鉗剪斷;尖嘴鉗與剝線鉗不適合剪粗線。
電工儀表裝置及使用
低壓單相二線式110V之瓦時計,其電源非接地導線應接於該儀表之
- (A) 1L端
- (B) 2L端
- (C) 1S端
- (D) 2S端
正確答案:C
詳解:單相二線式瓦時計,電源側非接地導線接1S(電流線圈電源端)。
測量交流電之每秒變化週期之儀表,為下列何者?
- (A) 電壓表
- (B) 電流表
- (C) 瓦特表
- (D) 頻率表
正確答案:D
詳解:測量交流電每秒週期數,即頻率,需用頻率表。
利用電壓表、電流表,測量未知電阻R,如該電阻係屬低電阻時,為減少誤差宜採用下列何種接法?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
利用電壓表、電流表,測量未知電阻R,如該電阻係屬高電阻時,為減少誤差宜採用下列何種接法?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
指針型電表面板上設置鏡面(刻度下方成扇形弧狀)是為了避免下列何種誤差?
- (A) 人為
- (B) 儀器
- (C) 環境
- (D) 電路
正確答案:A
詳解:面板鏡面可使眼睛對正指針,避免視差,屬人為讀數誤差。
新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定應測量
- (A) 導線間之絕緣電阻
- (B) 導線與大地間之絕緣電阻
- (C) 導線間及導線與大地間之絕緣電阻
- (D) 無硬性規定
正確答案:C
詳解:新設低壓電路須測導線間及導線與大地間的絕緣電阻,確保安全。
低壓電路之絕緣電阻測定應使用
- (A) 三用電表
- (B) 絕緣電阻計
- (C) 鉤式電流表
- (D) 接地電阻計
正確答案:B
詳解:低壓電路絕緣電阻用絕緣電阻計(高阻計)測量。
使用兩只指針型單相瓦特計(W1、W2)測量三相電功率,若測量結果為W1=W2且均為正值,此三相負載之功率因數為
- (A) 0.5
- (B) 0.7
- (C) 0.866
- (D) 1
正確答案:D
詳解:W1=W2且為正時,兩瓦特計法的功率因數為1,負載為純電阻。
指針型功率因數表之中央標度,其功率因數為
- (A) 超前0.5
- (B) 滯後0.5
- (C) 1
- (D) 0
正確答案:C
詳解:功率因數表中央刻度為1,兩側分別為超前與滯後。
三用電表表頭有使指針迅速停止於正確位置之裝置為
- (A) 阻尼裝置
- (B) 控制裝置
- (C) 驅動裝置
- (D) 軸承
正確答案:A
詳解:阻尼裝置使指針快速穩定停止,避免來回擺動。
以指針型三用電表測量電阻時,先作零歐姆歸零調整,其目的是在補償
- (A) 測試棒電阻
- (B) 電池老化
- (C) 指針靈敏度
- (D) 接觸電阻
正確答案:B
詳解:歐姆歸零是補償電池電壓下降(老化),確保讀數準確。
內阻各為200kΩ及150kΩ之兩台200伏特直流電壓表若串聯連接時,可測定之最高電壓為多少伏特?
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 350
- (D) 400
正確答案:C
詳解:串聯時電流相同,受限於較小滿刻度電流,總耐壓為200+150=350V。
指針型三用電表使用歐姆檔測試時,撥在下列何種檔位所消耗的電流最大?
- (A) R×1
- (B) R×10
- (C) R×1k
- (D) R×10k
正確答案:A
詳解:歐姆檔R×1量程低,通過電流最大;倍率愈大電流愈小。
指針型三用電表使用完畢後,應將選擇開關撥在OFF或下列何種檔位的最大值位置?
- (A) DCV檔
- (B) ACV檔
- (C) DCmA檔
- (D) 歐姆檔
正確答案:B
詳解:三用電表用畢應撥至OFF或ACV最大檔,避免誤測時損壞。
線電流為10A之平衡三相三線式負載系統,以鉤式電流表任鉤其中二線量測電流時,其值為多少A?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
直流電壓表宜採用下列何者以擴大測量範圍?
- (A) 比流器
- (B) 分流器
- (C) 倍增器
- (D) 比壓器
正確答案:C
詳解:直流電壓表串聯倍增器(電阻)以擴大電壓測量範圍。
鉤式電流表係利用比流器的原理製成,其一次側線圈為多少匝?
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 100
正確答案:A
詳解:鉤表是比流器原理,被測導線穿過鉤口,為一次側1匝。
指針型三用電表中非線性刻度是量測
- (A) 交流電壓
- (B) 交流電流
- (C) 電阻
- (D) 直流電流
正確答案:C
詳解:三用電表的電阻刻度為非線性(反比、不均勻)刻度。
三用電表測量電阻時,若範圍選擇開關置於R×10,指針的指示值為50 Ω,實際的電阻值為多少Ω?
- (A) 50
- (B) 500
- (C) 5000
- (D) 50000
正確答案:B
詳解:R×10檔實際電阻=指示值×10=50×10=500Ω。
在感應型瓦時計的鋁質圓盤上鑽小圓孔,其主要目的是
- (A) 幫助啟動
- (B) 阻尼作用
- (C) 防止圓盤之潛動
- (D) 增加轉矩
正確答案:C
詳解:圓盤鑽小孔使磁通偏移,防止無負載時圓盤緩慢轉動(潛動)。
感應型瓦時計之永久磁鐵作用為
- (A) 阻尼作用
- (B) 增加轉矩
- (C) 克服圓盤摩擦
- (D) 防止圓盤之潛動
正確答案:A
詳解:永久磁鐵產生渦流制動力,使圓盤轉速與負載功率成正比,為阻尼作用。
量測電阻值可選用下列哪種儀表?
- (A) 電壓表
- (B) 電流表
- (C) 瓦時表
- (D) 歐姆表
正確答案:D
詳解:歐姆表(電阻表)用來量測電阻值。
家庭用計算電費的電表是屬於
- (A) 電壓表
- (B) 電流表
- (C) 瓦時計
- (D) 鉤式電流表
正確答案:C
詳解:家庭用電以度(kWh)計費,所用電表為瓦時計。
如下圖所示,檢流計G指示值為零時,Rx等於多少歐姆?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 8
正確答案:A
詳解:電橋平衡時對邊乘積相等:Rx×6=4×3,故Rx=2Ω。
內阻為9Ω之100mA直流電流表,如欲擴大量測範圍,測量1A之負載電流,需並聯多少Ω之分流器?
- (A) 99
- (B) 19
- (C) 10
- (D) 1
正確答案:D
詳解:電流表壓降0.1×9=0.9V,分流需承擔0.9A,R=0.9/0.9=1Ω。
如下圖所示,電流表內阻為1Ω,其滿刻度電流為10毫安,當並聯1/9Ω的分流器時,可量測的線路電流最大值為多少毫安?

- (A) 400
- (B) 300
- (C) 200
- (D) 100
正確答案:D
詳解:分流電流=10mA×1/(1/9)=90mA,總電流10+90=100mA。
如圖所示之電表表頭符號是

- (A) 動鐵型
- (B) 動圈型
- (C) 感應型
- (D) 電動力計型
正確答案:B
詳解:U形磁鐵符號的表頭為動圈型(永久磁鐵可動線圈)。
目前市面上所使用之指針型三用電表,其表頭是使用
- (A) 動圈型
- (B) 整流型
- (C) 感應型
- (D) 動鐵型
正確答案:A
詳解:指針型三用電表表頭為動圈型,靈敏度高且刻度均勻。
如下圖所示三相三線平衡電路,I=80安,CT比值為100/5A,則指示值為多少安?

- (A) 0
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:三相平衡時三線電流相量和為零,零序處的電流表指示為0。
比流器之負擔係以下列何者作表示?
- (A) 伏特
- (B) 安培
- (C) 伏安
- (D) 瓦特
正確答案:C
詳解:比流器二次側負擔以視在功率(伏安VA)表示。
在交流串聯電路中,如R=3Ω,X=4Ω,其總阻抗應為多少Ω?
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 12
正確答案:B
詳解:Z=√(R²+X²)=√(3²+4²)=5Ω。
以100/5比流器附安培表測量某負載電流,如比流器二次側之電流值為2安,負載電流為多少安?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:D
詳解:負載電流=2×(100/5)=2×20=40A。
比流器的二次額定電流為5A,如其二次側迴路的阻抗值為0.4Ω時,該比流器之負擔為多少伏安?
- (A) 16
- (B) 10
- (C) 8
- (D) 4
正確答案:B
詳解:負擔=I²Z=5²×0.4=10VA。
惠斯登電橋中之檢流計其功用是
- (A) 記錄電流
- (B) 積算電流
- (C) 檢查電流
- (D) 遙測電流
正確答案:C
詳解:檢流計用來檢查電橋有無電流,平衡時指示為零。
已知R 1=2Ω,R 2=R3=4Ω,其並聯總電阻為多少Ω?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8
正確答案:A
詳解:1/R=1/2+1/4+1/4=1,故並聯總電阻為1Ω。
直流電壓100伏加在20Ω電阻之兩端,流過電阻的電流為多少A?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:A
詳解:I=V/R=100/20=5A。
使用零相比流器(ZCT)之目的是
- (A) 量測大電流
- (B) 量測大電壓
- (C) 量測功率
- (D) 檢出零相電流
正確答案:D
詳解:零相比流器(ZCT)用來檢出零相電流,常用於漏電、接地保護。
利用儀表進行負載之電壓量測時,下列何者正確?
- (A) 使用安培計與負載並聯連接
- (B) 使用安培計與負載串聯連接
- (C) 使用伏特計與負載並聯連接
- (D) 使用伏特計與負載串聯連接
正確答案:C
詳解:量電壓用伏特計並聯於負載兩端;電流表則串聯。
惠斯登電橋平衡時,檢流計G應指示為何?
- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:A
詳解:電橋平衡時檢流計兩端等電位,無電流通過,指示為0。
一般稱一度電是指1kW的負載使用多少小時?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:A
詳解:1度電=1kWh,即1kW的負載使用1小時。
瓦特表係測量負載之
- (A) 無效功率
- (B) 有效功率
- (C) 視在功率
- (D) 功率因數
正確答案:B
詳解:瓦特表測量的是有效功率(實際作功的功率)。
仟乏計係測量負載之
- (A) 視在功率
- (B) 無效功率
- (C) 功率因數
- (D) 有效功率
正確答案:B
詳解:仟乏計測量無效功率,單位為kVar。
瓦時計係測量負載之
- (A) 視在功率
- (B) 無效功率
- (C) 電能
- (D) 功率因數
正確答案:C
詳解:瓦時計測量電能,即功率對時間的累積。
量測電流值可選用下列何種儀表?
- (A) 伏特表
- (B) 安培表
- (C) 瓦特表
- (D) 電度表
正確答案:B
詳解:量測電流使用安培表(串聯於電路)。
量測電壓值可選用下列何種儀表?
- (A) 電度表
- (B) 瓦特表
- (C) 安培表
- (D) 伏特表
正確答案:D
詳解:量測電壓使用伏特表(並聯於待測處)。
電度表計量為下列何者乘積?
- (A) 電壓與電流
- (B) 電壓與時間
- (C) 電流與時間
- (D) 電力與時間
正確答案:D
詳解:電度表計量電力與時間乘積,即電能(kWh)。
瓦時計又可稱為
- (A) 瓦特表
- (B) 電度表
- (C) 伏特表
- (D) 安培表
正確答案:B
詳解:瓦時計即電度表,用以計量用電度數。
傳統之指針型三用電表,所測量之交流電壓為
- (A) 最大值
- (B) 瞬時值
- (C) 平均值
- (D) 有效值
正確答案:D
詳解:指針型三用電表交流檔刻度顯示有效值(RMS)。
電能的單位係以下列何者表示?
- (A) J
- (B) W
- (C) C
- (D) A
正確答案:A
詳解:電能單位為焦耳(J),亦常用kWh。
電功率單位係以下列何者表示?
- (A) J
- (B) W
- (C) C
- (D) A
正確答案:B
詳解:電功率單位為瓦特(W)。
電容的單位係以下列何者表示?
- (A) V
- (B) A
- (C) F
- (D) Ω
正確答案:C
詳解:電容單位為法拉(F)。
高阻計可用來測量感應電動機的
- (A) 輸出功率
- (B) 滿載電流
- (C) 絕緣電阻
- (D) 起動轉矩
正確答案:C
詳解:高阻計(絕緣電阻計)用來量測電動機繞組等的絕緣電阻。
瓦特表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT的電壓比為3300/110,CT之電流比為50/5,該電表實際量測值應乘以
- (A) 300
- (B) 150
- (C) 100
- (D) 75
正確答案:A
詳解:實際值=讀數×(3300/110)×(50/5)=讀數×30×10=300倍。
有150伏特之直流電壓表其內阻為170kΩ,希望能測到300伏特時,需串聯多少kΩ之電阻?
- (A) 100
- (B) 170
- (C) 240
- (D) 340
正確答案:B
詳解:擴大為2倍量程需串聯與內阻相同的電阻,即170kΩ。
市面上電流鉤表主要用於量測
- (A) 頻率
- (B) 交、直流電流
- (C) 功率
- (D) 功率因數
正確答案:B
詳解:電流鉤表可不斷線測量交流電流,部分型號亦可測直流。
電功率之直接測量可選用下列何種儀表?
- (A) 電壓表
- (B) 電流表
- (C) 瓦特表
- (D) 頻率表
正確答案:C
詳解:電功率可用瓦特表直接測量。
電壓表及電流表是屬於下列何種儀表?
- (A) 指示儀表
- (B) 積算儀表
- (C) 紀錄儀表
- (D) 遙測儀表
正確答案:A
詳解:電壓表、電流表即時指示讀值,屬指示儀表。
交流電壓表宜採用下列何者以擴大測量範圍?
- (A) 比流器
- (B) 分流器
- (C) 倍增器
- (D) 比壓器
正確答案:D
詳解:交流電壓表用比壓器(PT)擴大量測範圍。
電度表是屬於下列何種儀表?
- (A) 指示儀表
- (B) 積算儀表
- (C) 紀錄儀表
- (D) 遙測儀表
正確答案:B
詳解:電度表累計電能,屬積算儀表。
儀表之測量值與待測值之真值間接近程度,稱為
- (A) 準確度
- (B) 精確度
- (C) 靈敏度
- (D) 分解度
正確答案:A
詳解:測量值與真值接近的程度稱為準確度。
將測量直流電流、直(交)流電壓及電阻之電路綜合在一起,以一範圍開關切換至不同範圍刻度檔之儀表,稱為
- (A) 電流表
- (B) 電壓表
- (C) 電阻表
- (D) 三用電表
正確答案:D
詳解:三用電表整合電壓、電流、電阻測量,以範圍開關切換。
導線之連接處理
使用PVC絕緣膠帶纏繞導線連接處之裸露部分,應就PVC絕緣膠帶寬度多少比例重疊交互纏繞?
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:A
詳解:PVC膠帶應重疊1/2寬度半疊纏繞,確保絕緣厚度與密合。
使用PVC絕緣膠帶纏繞導線連接處之裸露部分,應掩護原導線之絕緣外皮多少毫米以上?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:C
詳解:膠帶需掩護原導線絕緣外皮15毫米以上,確保絕緣連續。
照明燈具、插座及電熱工程所使用單線直徑不得小於多少毫米?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 2.6
正確答案:C
詳解:依規則,照明、插座與電熱配線單線直徑不得小於2.0毫米。
照明燈具、插座及電熱工程所使用絞線截面積不得小於多少平方毫米?
- (A) 2.0
- (B) 2.6
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:C
詳解:依規則,絞線截面積不得小於3.5平方毫米。
電氣爐所用之導線得用
- (A) PVC絞線
- (B) PVC花線
- (C) 裸銅線
- (D) 電纜線
正確答案:C
詳解:電氣爐發熱高,導線可用耐高溫的裸銅線,不宜用PVC絕緣。
19股絞線如採用不加紮線之延長連接時,應先剪去其中心之幾股線後再連接?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:D
詳解:19股絞線延長連接須先剪去中心7股,以便各層線交叉紮繞。
一般低壓PVC導線,其絕緣物之最高容許溫度為多少℃?
- (A) 50
- (B) 55
- (C) 60
- (D) 65
正確答案:C
詳解:一般低壓PVC導線絕緣物最高容許溫度為60℃。
低壓耐熱PVC導線,其絕緣物之最高容許溫度為多少℃?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:B
詳解:耐熱PVC導線絕緣物最高容許溫度為75℃。
周圍溫度35℃以下,截面積1.0平方毫米絕緣物為PVC可撓軟線或可撓電纜之安培容量為多少安培?
- (A) 7
- (B) 9
- (C) 11
- (D) 15
正確答案:B
詳解:依規則表,周溫35℃以下1.0mm²PVC可撓軟線安培容量為9A。
絞線接於開關時,如在線頭加焊錫或使用壓接端子可
- (A) 減少接觸電阻
- (B) 提高溫升
- (C) 增加電壓降
- (D) 降低耐張強度
正確答案:A
詳解:加焊錫或用壓接端子可使接觸良好,減少接觸電阻。
導電材料中之導電率由高而低依序為
- (A) 純銅、銀、鋁
- (B) 金、純銅、鋁
- (C) 銀、純銅、金
- (D) 金、銀、純銅
正確答案:C
詳解:導電率由高至低:銀、純銅、金(鋁更低)。
建築物內配線以採用下列何種導線為宜?
- (A) 絕緣軟銅線
- (B) 絕緣硬銅線
- (C) 鋼心鋁線
- (D) 鐵線
正確答案:A
詳解:建築物內配線需柔軟易施工,以絕緣軟銅線為宜。
周圍溫度與導線之安培容量
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 立方成正比
正確答案:B
詳解:周圍溫度愈高,導線散熱愈差,容許電流愈小,故成反比。
以七根直徑各為1.0毫米之銅實心導線組合而成之絞線,其公稱截面積相當於多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:7×(π/4)×1.0²≈5.5mm²,即7股1.0mm導線的公稱截面積。
有一絞線之總股數為N,重疊層數為n,總股數N等於
- (A) 2n(n+1)+1
- (B) 2n(n-1)+1
- (C) 3n(n+1)+1
- (D) 3n(n-1)+1
正確答案:C
詳解:每增一層增加6n股,N=1+6(1+…+n)=3n(n+1)+1。
以七根直徑各為2.0毫米之銅實心導線組合而成之絞線,其公稱截面積相當於多少平方毫米?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:B
詳解:7×(π/4)×2.0²≈22mm²。
導線直徑為2.6毫米以下之實心線,做分歧連接時,其接頭須綁紮幾圈以上?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:實心線分歧連接,紮繞須5圈以上以確保接觸及機械強度。
線徑不同之實心線作終端連接時,較小線徑應於大線徑紮繞幾圈以上?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:D
詳解:線徑不同的終端連接,較小線徑須於大線紮繞5圈以上。
有一絞線之總股數(N)為37,其重疊層數(n)為
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:C
詳解:3n(n+1)+1=37,得n=3。
屋內配線所使用之絞線至少由幾股實心線組成?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:D
詳解:屋內配線所用絞線至少由7股實心線組成。
銅線之電阻與
- (A) 截面積成正比
- (B) 長度成正比
- (C) 溫度成反比
- (D) 電流成正比
正確答案:B
詳解:R=ρL/A,導線電阻與長度成正比,與截面積成反比。
在張力處所,鋁線接頭一般採用之施工方式為
- (A) 扭接
- (B) 焊接
- (C) 壓接
- (D) 紮接
正確答案:C
詳解:張力處所鋁線接頭採壓接,才有足夠機械強度與接觸。
銅是一種
- (A) 半導體材料
- (B) 絕緣材料
- (C) 非磁性材料
- (D) 磁性材料
正確答案:C
詳解:銅不被磁化,屬非磁性材料,也不是絕緣或半導體材料。
選擇導線線徑大小之條件,下列何者錯誤?
- (A) 安培容量
- (B) 電壓降
- (C) 周溫
- (D) 相序
正確答案:D
詳解:選線徑看安培容量、電壓降與周溫,與相序無關。
導線之線徑大於多少平方毫米得並聯使用?且所有並聯之導線長度、導體材質、截面積及絕緣材質等皆需相同,並採用相同之裝設方法
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依規則,線徑大於50平方毫米得並聯使用,且條件須相同。
一般配線之導線線徑在多少毫米以上者,應用絞線?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.6
- (D) 3.2
正確答案:D
詳解:依規則,線徑3.2毫米以上者應用絞線,以利彎曲施工。
低壓PE導線,其絕緣物之最高容許溫度為多少℃?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:B
詳解:低壓PE導線絕緣物最高容許溫度依官方答案為75℃。
材質及長度相同之銅導線,其截面積愈大者電阻
- (A) 愈大
- (B) 愈小
- (C) 和導線截面積無關
- (D) 不變
正確答案:B
詳解:R=ρL/A,截面積愈大,電阻愈小。
可撓軟線或可撓電纜之個別導線應為可撓性絞線,其截面積應為多少平方毫米以上?
- (A) 0.6
- (B) 0.75
- (C) 1.0
- (D) 1.25
正確答案:C
詳解:可撓軟線個別導線須為可撓絞線,依規則截面積須在1.0平方毫米以上。
七股絞線以不加紮線之分岐連接時,每股應紮幾圈以上?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:七股絞線不加紮線分岐連接,每股須紮繞6圈以上,確保接觸與強度。
由多股裸導線扭絞而成之導線稱為
- (A) 裸線
- (B) 延長線
- (C) 花線
- (D) 絞線
正確答案:D
詳解:由多股裸導線扭絞而成的導線稱為絞線,比實心線柔軟易彎曲。
電纜相互間之連接不得在下列何者施行?且接續部分不得露出
- (A) 接線盒
- (B) 出線盒
- (C) 封閉箱槽內
- (D) 管槽內
正確答案:D
詳解:電纜接續須在接線盒等可檢修處進行,不得在管槽內連接且不得外露。
電纜與絕緣導線連接時,應依絕緣導線互相連接規定施工;在雨線外應將電纜末端向何方向彎曲,避免雨水滲入?
- (A) 外
- (B) 內
- (C) 下
- (D) 上
正確答案:C
詳解:雨線外電纜末端應向下彎曲,使雨水順勢滴落,避免沿電纜滲入。
屋內低壓配線應具有適用於多少伏特之絕緣等級?
- (A) 250
- (B) 300
- (C) 450
- (D) 600
正確答案:D
詳解:屋內低壓配線應具有適用600伏特的絕緣等級。
以七根直徑各為1.2毫米之銅實心導線組合而成之絞線,其公稱截面積相當於多少平方毫米?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:B
詳解:7×(π/4)×1.2²≈7.9,約為8平方毫米。
非金屬導線管裝置及配線
非金屬導線管可使用於
- (A) 發散腐蝕性物質處所
- (B) 有危險物質存在之處所
- (C) 照明燈具之支撐
- (D) 易遭受外力損傷處
正確答案:A
詳解:非金屬導線管耐腐蝕,可用於發散腐蝕性物質處所;不宜用於危險場所、支撐燈具或易受外力處。
PVC管互相間,及管與配件相接之長度,未使用粘劑者,應為管徑多少倍以上,且其連接處應裝設牢固?
- (A) 0.8
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:未使用粘劑時,管與配件相接長度須為管徑1.2倍以上,連接才牢固。
PVC管互相間,及管與配件相接之長度,使用粘劑者,得降低至管徑多少倍,且其連接處應裝設牢固?
- (A) 0.8
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:A
詳解:使用粘劑黏合時,接合長度可降至管徑0.8倍,仍須裝設牢固。
在雨線外配置非金屬導線管時,在較低處之適當位置,須設
- (A) 防水接頭
- (B) U型彎頭
- (C) 護圈
- (D) 排水裝置
正確答案:D
詳解:雨線外的非金屬管在較低處須設排水裝置,防止積水。
PVC導線管以明管敷設時,其管與配件連接處多少毫米以內應裝置護管帶固定之?
- (A) 600
- (B) 500
- (C) 400
- (D) 300
正確答案:D
詳解:PVC明管於管與配件連接處300毫米內應以護管帶固定。
非金屬導線管與金屬導線管比較,前者之優點具有
- (A) 耐腐蝕性
- (B) 耐熱性
- (C) 耐衝擊性
- (D) 耐壓力
正確答案:A
詳解:非金屬管最大優點是耐腐蝕,不生鏽;耐熱、耐衝擊與耐壓不如金屬管。
兩條2.0毫米PVC導線裝設於非金屬導線管內時,其安培容量最大為多少安培?
- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 18
正確答案:D
詳解:依規則安培容量表,2.0毫米PVC導線兩條穿管時最大為18安培。
氣溫變化較大處所,敷設非金屬導線管明管時
- (A) 免用護管帶
- (B) 使用護管帶緊緊固定管路
- (C) 應考慮受溫度變化之伸縮
- (D) 不必考慮受溫度之影響
正確答案:C
詳解:非金屬管受溫度變化會伸縮,明管敷設須考慮伸縮,不可緊緊固定。
明管工程(長度超過6米)之非金屬導線管內有3條2.0毫米PVC導線,此非金屬導線管之最小管徑(內徑)應為多少毫米?
- (A) 16
- (B) 20
- (C) 28
- (D) 35
正確答案:A
詳解:依規則導線管截面積限制,長度超過6米明管穿3條2.0毫米導線,最小內徑16毫米。
非金屬導線管彎曲時,彎曲處內側半徑不得小於導線管內徑之多少倍?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:B
詳解:非金屬管彎曲內側半徑不得小於管內徑6倍,避免管壁受損或導線難穿。
低壓用電設備以非金屬導線管連接之金屬配件,其對地電壓超過多少伏特者應加接地?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 250
正確答案:B
詳解:低壓設備對地電壓超過150伏者,其金屬配件須接地以防觸電。
非金屬管直埋於地下者,其埋於道路地面下之深度不得低於多少毫米?
- (A) 150
- (B) 180
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:D
詳解:非金屬管埋於道路地面下,深度須不低於600毫米,避免受外力損傷。
長度6公尺以下之16mmPVC管,無顯著彎曲及導線容易更換者,可放置2.0毫米PVC電線最多為多少條?
- (A) 10
- (B) 7
- (C) 5
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依規則管徑穿線表,長度6公尺以下16mm PVC管最多可穿7條2.0毫米PVC線。
PVC導線管以明管敷設時,其28mm管之最大支撐間距為多少米?
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:A
詳解:依規則,PVC明管28毫米管最大支撐間距為0.9米。
非金屬導線管不得使用於周溫超過攝氏幾度場所,但經設計者確認適用者,不再此限?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:C
詳解:非金屬導線管不得使用於周溫超過50℃的場所,因高溫會變形軟化。
以高密度聚乙烯製成之電氣用圓形非金屬導線管簡稱
- (A) PVC管
- (B) GIP管
- (C) EMT管
- (D) HDPE管
正確答案:D
詳解:高密度聚乙烯英文簡稱HDPE,故HDPE管即其簡稱。
PVC導線管以明管敷設時,其2吋管之最大支撐間距為多少米?
- (A) 0.9
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2.1
正確答案:B
詳解:依規則,2吋PVC明管最大支撐間距為1.2米。
導線槽、電纜架裝置及配線
非金屬導線槽水平裝設,於每一終端或接續處多少毫米以內,且每隔3米以內應加以固定及支撐?
- (A) 300
- (B) 600
- (C) 900
- (D) 1200
正確答案:C
詳解:非金屬導線槽水平裝設,於終端或接續處900毫米內,且每隔3米內固定支撐。
燈用軌道不得裝置於距離地面多少米以下?但有保護使其不受外力損傷者,不在此限
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:燈用軌道不得裝於離地1.5米以下,除非有保護使其不受外力損傷。
燈用軌道之分路負載依每300毫米軌道長度以多少伏安計算?
- (A) 600
- (B) 180
- (C) 120
- (D) 90
正確答案:D
詳解:燈用軌道每300毫米長度分路負載以90伏安計算。
燈用軌道之分路負載,依每多少毫米軌道長度以90伏安計算?
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 900
正確答案:B
詳解:燈用軌道分路負載規定每300毫米軌道長度以90伏安計算。
分路額定超過多少安培之燈用軌道,其照明燈具應有個別之過電流保護?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:分路額定超過20安培的燈用軌道,其燈具須有個別的過電流保護。
燈用軌道之銅導體最小應採用多少平方毫米以上?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:燈用軌道銅導體最小須用5.5平方毫米以上,以確保載流能力。
燈用軌道單節多少米以下者,應有兩處支撐?
- (A) 0.6
- (B) 0.9
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:燈用軌道單節1.2米以下者,須有兩處支撐。
燈用軌道得裝置在
- (A) 存放電池埸所
- (B) 穿過牆壁
- (C) 發散腐蝕性物質場所
- (D) 超過地面1.5米之乾燥場所
正確答案:D
詳解:燈用軌道限用於乾燥場所且離地1.5米以上;不得用於電池場所、穿牆或腐蝕性場所。
燈用軌道之延長部分,每一單節未超過多少米者亦應增加一處支撐?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:燈用軌道延長部分每單節未超過1.2米者,亦應增加一處支撐。
非金屬導線槽不得裝設於下列何種情形或場所?
- (A) 露明場所
- (B) 有腐蝕性氣體之場所
- (C) 屬於潮濕性質之場所
- (D) 易遭受外力損傷之處
正確答案:D
詳解:非金屬導線槽強度較低,易遭受外力損傷之處不得裝設。
除升降機、升降階梯或電動走道之配線外,裝於金屬導線槽內之有載導線數不得超過30條,其導線之安培容量按導線數三條以下之數值計算時,且各導線截面積之和不得超過該線槽內截面積百分之多少?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:金屬導線槽內導線截面積總和不得超過線槽截面積20%,以利散熱與穿線。
導線槽之終端,應予以
- (A) 接地
- (B) 短路
- (C) 通風
- (D) 封閉
正確答案:D
詳解:導線槽終端應予封閉,避免異物、小動物進入並保護導線。
電氣工作人員可接近場所,導線得在金屬導線槽內可觸及處接續或分歧,其連接方法限用壓接或採用壓力接頭夾接,並須妥加絕緣。該連接及分歧處各導線(包括接線及分接頭)所佔截面積不得超過裝設點導線槽內截面積百分之多少?
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 55
- (D) 75
正確答案:D
詳解:可接近場所於金屬導線槽內接續或分歧,其所佔截面積不得超過裝設點線槽截面積75%。
非金屬導線槽垂直裝設,每隔多少米應予固定及支撐,且兩支撐點間不得有超過一處之連接?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:非金屬導線槽垂直裝設,每隔1.2米內固定支撐,且兩支撐間連接不超過一處。
直線配置之非金屬導線槽,依其膨脹特性預計多少毫米以上時,應提供伸縮配件,以補償受到溫度變化之膨脹及收縮?
- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:B
詳解:直線配置的非金屬線槽預計膨脹達6毫米以上,須設伸縮配件補償熱脹冷縮。
金屬導線槽若作為多少平方毫米以上絕緣導線之拉線盒者,其與內含相同線徑之管槽或電纜銜接處之距離,以直線引拉者,不得小於導線槽標稱寬度8倍;以轉彎引拉者,不得小於導線槽標稱寬度6倍?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:B
詳解:金屬導線槽作為22平方毫米以上導線的拉線盒時,直線引拉須達槽寬8倍、轉彎6倍。
金屬導線槽內導線包括接續組件及分接頭所佔截面積,不得超過該處金屬導線槽截面積百分之多少?
- (A) 55
- (B) 65
- (C) 75
- (D) 85
正確答案:C
詳解:金屬導線槽內導線含接續組件所佔截面積,不得超過線槽截面積75%。
金屬電纜架搭接至接地系統應採用多少平方毫米搭接導線?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:B
詳解:金屬電纜架搭接至接地系統,須用22平方毫米以上搭接導線。
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積為多少平方毫米以上者,其直徑總和不超過電纜架寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
- (A) 125
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 500
正確答案:D
詳解:單芯電纜截面積500平方毫米以上,直徑總和不超過電纜架寬度且單層敷設。
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積小於多少平方毫米,每一回路以三條一束或四條一束綁紮一起採單一層敷設,且須有2.15倍之最大一條直徑之維護間隔,固定之間隔應為1.5米以下?
- (A) 38
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:B
詳解:單芯電纜截面積小於50平方毫米時,每回路三條或四條一束單層敷設並保持維護間隔。
100平方毫米以下單芯電纜敷設於梯型電纜架者,電纜架容許橫桿間隔為多少毫米以下?
- (A) 225
- (B) 250
- (C) 275
- (D) 300
正確答案:A
詳解:100平方毫米以下單芯電纜敷於梯型電纜架,橫桿間隔不超過225毫米。
電纜架之選用應依下列何種規定辦理?
- (A) 電纜架系統不須有耐腐蝕性
- (B) 非金屬電纜架不須以耐燃性之材質製成
- (C) 不得有尖銳邊緣、鋸齒狀或突出物,以免損傷纜線之絕緣或外皮
- (D) 不須有足夠強度及硬度,以支撐所有配線
正確答案:C
詳解:電纜架不得有尖銳邊緣、鋸齒或突出物,以免損傷纜線絕緣或外皮。
金屬電纜架系統連接處或機械性中斷處,其電氣連續性應以搭接導線將兩區段之電纜架,或電纜架與金屬導線管或設備間予以搭接,其搭接導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:D
詳解:金屬電纜架連接處的搭接導線,線徑不得小於22平方毫米,確保電氣連續。
以梯型或通風底板型電纜架施工,多芯電纜截面積為多少平方毫米以上,其所有電纜直徑總和不超過電纜架內之淨寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 250
正確答案:A
詳解:多芯電纜截面積100平方毫米以上,直徑總和不超過電纜架淨寬且單層敷設。
敷設控制或信號電纜,梯型或通風底板型電纜架內部深度為150毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:控制或信號電纜,梯型電纜架內部深度150毫米以下,電纜截面積總和不超過50%。
敷設控制或信號電纜,堅實底板型電纜架內部深度為150毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:C
詳解:控制或信號電纜,堅實底板型電纜架深度150毫米以下,截面積總和不超過40%。
吊線支撐配線係指使用吊線支撐何物之暴露配線支撐系統?
- (A) 電線
- (B) 電纜
- (C) 金屬管
- (D) 非金屬管
正確答案:B
詳解:吊線支撐配線是以吊線(鋼索)支撐電纜的暴露配線系統。
升降機、升降階梯或電動走道等採用導線槽配線,於導線槽內所有導線外徑截面積總和,不超過該導線槽截面積百分之多少?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:升降機等採用導線槽配線,導線外徑截面積總和不得超過線槽截面積50%。
裝設於非金屬導線槽內之所有導線外徑截面積總和,不得超過該導線槽截面積百分之多少?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:B
詳解:非金屬導線槽內導線外徑截面積總和不得超過線槽截面積20%,以利散熱。
電纜架與分接之金屬導線管或設備之搭接導線線徑應為多少平方毫米?
- (A) 30
- (B) 22
- (C) 14
- (D) 8
正確答案:B
詳解:電纜架與分接金屬導線管或設備之搭接導線,線徑須為22平方毫米。
金屬導線槽水平裝設,於每一終端處及距離終端處多少米內,應予固定及支撐?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:C
詳解:金屬導線槽水平裝設,終端處及距終端1.5米內應固定支撐。
金屬導線槽垂直裝設,每隔多少米以內應予固定及支撐,且兩支撐點間不得有超過一處之連接?
- (A) 4.5
- (B) 4.0
- (C) 3.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:金屬導線槽垂直裝設,每隔4.5米內固定支撐,且兩支撐間連接不超過一處。
金屬導線管裝置及配線
金屬導線管之彎曲,於兩個出線盒間,不得超過四個轉彎,其每一內彎角不得小於幾度?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 360
正確答案:A
詳解:金屬導線管兩出線盒間不超過四個轉彎,每個內彎角不小於90度,以利穿線。
管槽在鋼筋混凝土內配管時,以不減損建築物之強度,集中配置時,不得超過混凝土厚度之多少為原則?
- (A) 1/3
- (B) 1/2
- (C) 2/3
- (D) 3/4
正確答案:A
詳解:管槽集中配置於鋼筋混凝土內,不得超過混凝土厚度的1/3,以免減損強度。
金屬可撓導線管以明管敷設時,距出線盒多少毫米以內應裝設護管鐵固定?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:C
詳解:金屬可撓導線管明管敷設,距出線盒300毫米內須裝護管鐵固定。
無螺紋金屬導線管不得使用於超過多少伏特之高壓配管工程?
- (A) 600
- (B) 2200
- (C) 3300
- (D) 11000
正確答案:A
詳解:無螺紋金屬導線管不得用於超過600伏特的高壓配管工程。
可使用於有危險氣體或蒸氣處所之金屬導線管為?
- (A) EMT導線管管
- (B) 薄金屬導線管
- (C) 厚金屬導線管
- (D) 一般金屬可撓導線管
正確答案:C
詳解:厚金屬導線管強度與密閉性佳,可用於有危險氣體或蒸氣的處所。
兩出線盒間之金屬導線管配管應盡量避免彎曲,但因事實需要時,不得超過多少個轉彎?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:金屬導線管兩出線盒間盡量避免彎曲,必要時不得超過四個轉彎。
裝置金屬可撓導線管時應按何種接地種類施工?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:依官方答案,金屬可撓導線管須按第三種接地施工(低壓設備)。
相同條件下,金屬導線管配線,其安培容量較PVC導線管配線為大,其理由是因金屬管之
- (A) 散熱較快
- (B) 耐腐蝕性強
- (C) 防水性較好
- (D) 機械強度大
正確答案:A
詳解:金屬管導熱較好、散熱快,同條件下安培容量較PVC管配線大。
金屬導線管以明管敷設時,每隔多少米內,應以護管鐵支撐?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.2
正確答案:C
詳解:金屬導線管明管敷設,每隔2米內應以護管鐵支撐。
金屬導線管與其配件之連接,其配件之兩側應用下列何者銜接或以其他方式妥為連接?
- (A) 制止螺絲圈
- (B) 護圈
- (C) 護套
- (D) 轉接接頭
正確答案:A
詳解:金屬管與配件連接,配件兩側應用制止螺絲圈銜接,固定並使電氣連續。
三條以上線徑不同之導線穿在同一PVC導線管內時,其導線與絕緣皮截面積之總和應不超過導線管截面積之多少%?
- (A) 40
- (B) 31
- (C) 50
- (D) 70
正確答案:A
詳解:三條以上不同線徑穿同一PVC管,導線含絕緣皮截面積總和不超過管截面積40%。
金屬導線槽配線之有載導線數在31至40條,且各導線截面積之和不得超過該導線槽內截面積百分之20時,其導線安培容量應按三條以下之安培容量再乘以多少之修正係數?
- (A) 0.35
- (B) 0.4
- (C) 0.45
- (D) 0.5
正確答案:B
詳解:金屬導線槽有載導線31至40條且截面積和不超過20%時,安培容量乘0.4修正。
金屬導線管以明管裝設時之固定,於每一個線盒、管匣、配電箱或導線管終端多少毫米以內,應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定?
- (A) 900
- (B) 1500
- (C) 2000
- (D) 2400
正確答案:A
詳解:金屬導線管明管裝設,在線盒、配電箱或管終端900毫米內應以護管鐵固定。
直埋地下或混凝土中,不得使用下列何種導線管?
- (A) 厚金屬導線管
- (B) EMT導線管
- (C) 金屬可撓導線管
- (D) PVC導線管
正確答案:C
詳解:金屬可撓導線管易受損且防水不足,不得直埋於地下或混凝土中。
金屬導線管進入線盒、配件或其他封閉箱體,管口應有護圈或護套,是為了防止
- (A) 管口破裂
- (B) 管口生鏽
- (C) 導線損傷
- (D) 管路堵塞
正確答案:C
詳解:管口裝護圈或護套是為了避免管口銳邊刮傷導線絕緣。
垂直管槽內之導線,如線徑在50平方毫米以下者,兩支持點最大間隔為多少米?
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:垂直管槽內50平方毫米以下導線,兩支持點最大間隔為30米。
EMT管不得配裝於超過多少伏特之高壓配管工程?
- (A) 600
- (B) 750
- (C) 1000
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:EMT管為薄壁無螺紋管,不得用於超過600伏特的高壓配管工程。
金屬導線管配線,雨線外水平配管之終端應使用
- (A) 防水接頭或終端接頭
- (B) 排水孔
- (C) 連接盒
- (D) U型彎管
正確答案:A
詳解:雨線外水平配管終端應使用防水接頭或終端接頭,防止雨水進入。
EMT管得裝置於下列何種處所?
- (A) 有重機械碰傷之場所
- (B) 600伏特以上之高壓配管工程
- (C) 有危險物質場所
- (D) 乾燥處所
正確答案:D
詳解:EMT管壁薄,僅適用乾燥處所,不可用於重機械碰傷、高壓或危險場所。
無螺紋金屬導線管之管徑按CNS規定,以下列何者表示?
- (A) 內徑之奇數
- (B) 內徑之偶數
- (C) 外徑之奇數
- (D) 外徑之偶數
正確答案:C
詳解:無螺紋金屬導線管(EMT)依CNS以外徑的奇數標示管徑。
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑不同之絕緣導線穿在同一金屬可撓導線管內時,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
- (A) 32
- (B) 40
- (C) 48
- (D) 60
正確答案:A
詳解:可撓金屬管線徑不同的導線,導體與絕緣總截面積不得超過管內截面積32%。
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑相同且在8平方毫米以下者,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
- (A) 32
- (B) 40
- (C) 48
- (D) 60
正確答案:C
詳解:可撓金屬管內線徑相同且8平方毫米以下,總截面積不超過管內截面積48%。
非金屬可撓導線管之彎曲,於兩個出線盒間,不得超過幾個轉彎?其每一內彎角不得小於90度
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:非金屬可撓管兩出線盒間不超過三個轉彎,每個內彎角不小於90度。
金屬可撓導線管以明管敷設時,每隔多少米以內,應以護管鐵支撐?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管明管敷設,每隔1.5米內應以護管鐵支撐。
金屬導線管以明管敷設時,於每一個出線盒、拉線盒、接線盒、導管盒、配電箱或其他導線管終端多少毫米內,應以護管鐵固定?
- (A) 900
- (B) 1200
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:金屬導線管明管於每一出線盒、拉線盒或配電箱等終端900毫米內,須以護管鐵固定。
垂直配管,管內之導線如線徑為100平方毫米者,兩支持點最大支撐間隔為多少米?
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:垂直配管,導線100平方毫米時,兩支持點最大間隔為25米。
金屬可撓導線管與設備之連接應採用截面積多少平方毫米以上裸軟絞線作為搭接導線?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:A
詳解:金屬可撓管與設備連接,應用2.0平方毫米以上裸軟絞線搭接,確保接地連續。
二條線徑不同之電纜穿在同一金屬導線管內時,其電纜截面積之總和應不超過導線管截面積百分之多少?
- (A) 53
- (B) 31
- (C) 40
- (D) 25
正確答案:B
詳解:兩條不同線徑電纜穿同一金屬管,截面積總和不得超過管截面積31%。
金屬可撓導線管配管長度不可超過多少米?
- (A) 1.5
- (B) 1.8
- (C) 2.4
- (D) 3.6
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管配管長度不可超過1.8米,因其強度與接地連續性較差。
不同材質金屬導線管因為何種效應而需避免互相接觸?
- (A) 熱效應
- (B) 電磁效應
- (C) 電蝕效應
- (D) 電容效應
正確答案:C
詳解:不同金屬接觸遇水氣會產生電蝕(電化腐蝕)效應,故須避免互相接觸。
厚金屬導線管之管徑按CNS規定,以下列何者表示?
- (A) 內徑之偶數
- (B) 內徑之奇數
- (C) 外徑之偶數
- (D) 外徑之奇數
正確答案:A
詳解:厚金屬導線管依CNS以內徑的偶數標示管徑。
線徑5.5mm 2 4條導線若使用液密型金屬可撓導線管配置,其最小管徑應為多少毫米?
- (A) 15
- (B) 17
- (C) 24
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依規則管徑選用表,5.5平方毫米4條穿液密型金屬可撓管,最小管徑17毫米。
線徑2.0mm 3條導線若使用無螺紋金屬導線管配置,其最小管徑應為多少毫米?
- (A) 15
- (B) 19
- (C) 25
- (D) 31
正確答案:B
詳解:依規則管徑選用表,2.0毫米3條穿無螺紋金屬管,最小管徑19毫米。
金屬可撓導線管應採用線徑截面積多少平方毫米以上裸軟銅線作為接地導線,且應於金屬可撓導線管兩端有電氣連續性?
- (A) 1.25
- (B) 2
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:金屬可撓管應用2.0平方毫米以上裸軟銅線作接地導線,兩端電氣連續。
金屬可撓導線管與接線盒或配電箱連接時,應以下列何者接續?
- (A) 連接接頭
- (B) 終端接頭
- (C) 轉接接頭
- (D) 管子接頭
正確答案:B
詳解:可撓金屬管接配電箱或接線盒,用終端接頭固定並保護導線。
金屬可撓導線管應採用線徑多少毫米以上裸軟銅線作為接地導線,且應於金屬可撓導線管兩端有電氣連續性?
- (A) 1.25
- (B) 2
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:B
詳解:金屬可撓管接地導線依規定為2.0(平方)毫米以上裸軟銅線,且兩端須電氣連續。
金屬可撓導線管相互連接時,應以下列何者妥為接續?
- (A) 連接接頭
- (B) 終端接頭
- (C) 轉接接頭
- (D) 管子接頭
正確答案:A
詳解:可撓金屬管相互連接,用連接接頭妥為接續。
薄金屬導線管之管徑按CNS規定,以下列何者表示?
- (A) 內徑之偶數
- (B) 內徑之奇數
- (C) 外徑之偶數
- (D) 外徑之奇數
正確答案:D
詳解:薄金屬導線管依CNS以外徑的奇數標示管徑。
線徑不同之導線穿在同一金屬導線管內時,得依絞線與絕緣皮截面積總和不大於導線管截面積之多少%?
- (A) 53
- (B) 31
- (C) 40
- (D) 25
正確答案:C
詳解:不同線徑導線穿同一金屬管,絞線與絕緣皮截面積總和不超過管截面積40%。
金屬可撓導線管厚度應在多少毫米以上?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 1.0
- (D) 1.2
正確答案:B
詳解:金屬可撓導線管厚度應在0.8毫米以上,以確保強度。
配電箱裝置
MCCB係表示
- (A) 油斷路器
- (B) 模殼式斷路器
- (C) 燈用分電盤
- (D) 隔離開關
正確答案:B
詳解:MCCB為Molded Case Circuit Breaker,即模殼式(無熔線)斷路器。
模殼式無熔線斷路器之AT係表示
- (A) 負載容量
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 啟斷容量
正確答案:C
詳解:AT(Ampere Trip)為斷路器的跳脫容量,即額定動作電流。
模殼式無熔線斷路器之AF係表示
- (A) 負載容量
- (B) 框架容量
- (C) 跳脫容量
- (D) 啟斷容量
正確答案:B
詳解:AF(Ampere Frame)為斷路器的框架容量。
低壓3ψ4W線路中不宜單獨裝開關或斷路器之導線為
- (A) A相線
- (B) B相線
- (C) C相線
- (D) 被接地導線
正確答案:D
詳解:被接地導線(中性線)不宜單獨裝開關或斷路器,以免啟斷後設備仍帶電。
配電箱之分路過電流保護裝置採用30安培以下之附熔線手捺開關者,應裝設多少安培以下之主過電流保護裝置?
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:D
詳解:30安培以下附熔線手捺開關的分路,主過電流保護裝置額定須在200安培以下。
斷路器之IC值係表示
- (A) 啟斷容量
- (B) 跳脫容量
- (C) 框架容量
- (D) 積體電路
正確答案:A
詳解:IC為斷路器的啟斷容量(kA),即能安全啟斷的最大短路電流。
配電箱內之任何過電流保護裝置,負載正常狀態下連續滿載三小時以上者,該負載電流不得超過過電流保護裝置額定之多少百分比?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 125
正確答案:B
詳解:連續滿載三小時以上,負載電流不得超過保護裝置額定的80%。
配電盤或配電箱供給儀表、指示燈、比壓器及其他附有電壓線圈之類似設備,應由另一過電流保護裝置電路供應,且該電路之過電流保護裝置額定值不超過多少安培?
- (A) 30
- (B) 20
- (C) 15
- (D) 10
正確答案:C
詳解:供電給儀表、指示燈、比壓器等電壓線圈的電路,其保護裝置額定不得超過15安培。
電壓220伏特配電箱內,其裸露帶電體對地應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 10
- (B) 13
- (C) 16
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依官方答案,220伏特配電箱內裸露帶電體對地須保持13毫米以上間隔。
裝設於住宅場所之20安培以下分路之斷路器及栓型熔線應屬下列何種特性者?
- (A) 高速型
- (B) 延時性
- (C) 反時限
- (D) 瞬時跳脫
正確答案:C
詳解:住宅20安培以下分路的斷路器及栓型熔線應具反時限特性,過載愈大動作愈快。
積熱型熔斷器及積熱電驛可作為導線之何種保護?
- (A) 過載
- (B) 短路
- (C) 漏電
- (D) 逆相
正確答案:A
詳解:積熱型熔斷器與積熱電驛靠過載發熱動作,作為導線過載保護。
一組低壓進屋線供應數戶用電時,在同一配電箱上引接之用戶總開關數未超過幾具者,得免設主過電流保護裝置?
- (A) 二
- (B) 三
- (C) 六
- (D) 八
正確答案:B
詳解:同一配電箱引接的用戶總開關數不超過三具者,得免設主過電流保護裝置。
低壓用戶總開關僅供應一分路者,其用戶總開關額定值不得低於多少安培?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:低壓用戶總開關僅供應一分路者,額定值不得低於20安培。
刀型開關之額定電壓在250伏特以下,額定電流在多少安培以上,應僅能作為隔離開關使用,不得在有負載之下啟斷電路?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:250伏特以下刀型開關額定電流150安培以上,只能作隔離開關,不得帶載啟斷。
刀型開關之額定電壓在600伏特以下,額定電流在多少安培以上,應僅能作為隔離開關使用,不得在有負載之下啟斷電路?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:600伏特以下刀型開關額定電流75安培以上,只能作隔離開關,不得帶載啟斷。
配電盤或配電箱若裝設於潮濕場所或室外,應屬何種型者?
- (A) 防震型
- (B) 防水型
- (C) 防爆型
- (D) 防塵型
正確答案:B
詳解:配電盤或箱裝設於潮濕場所或室外,應採用防水型,避免水氣侵入。
負載不變之情況下保險絲燒毀,應換裝
- (A) 安培數較大保險絲
- (B) 銅絲
- (C) 安培數較小之保險絲
- (D) 原規格之保險絲
正確答案:D
詳解:負載不變而保險絲燒斷,應換相同規格,不可加大或改用銅絲,以免失去保護。
僅供應單相二線式分路二路者,其用戶總開關額定值不得低於多少安培?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:C
詳解:僅供應單相二線式分路二路者,用戶總開關額定值不得低於30安培。
進屋線為單相三線式,計算所得之負載大於10千瓦特,其用戶總開關安培額定不得小於多少安培?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:D
詳解:單相三線進屋線負載大於10千瓦時,用戶總開關額定不得小於50安培。
三相匯流排A、B、C相之安排,在三相四線△接線系統,對地電壓較高之一相應為
- (A) A相
- (B) B相
- (C) C相
- (D) N相
正確答案:B
詳解:三相四線Δ接線系統中,對地電壓較高的一相(高腳)應安排為B相。
配置於配電盤之計器、儀表、電驛及儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過多少伏以上之線路,其二次側迴路均應加以接地?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 200
- (D) 300
正確答案:D
詳解:儀表及變比器一次側接自對地電壓超過300伏線路時,其二次側迴路均應接地。
裝設於住宅場所多少安培以下分路之斷路器及栓型熔線,應為反時限保護?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:住宅場所20安培以下分路的斷路器及栓型熔線,應為反時限保護。
低壓MI電纜由地下引出地面時,應以配電箱或導線管保護,保護範圍至少由地面起達多少米及自地面以下達460毫米?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:低壓MI電纜自地下引出地面,保護範圍須自地面起至少2.5米及地下460毫米。
單相110V的日光燈之低壓配電分路,若採用單極模殼式斷路器作保護,正確配線方式為
- (A) 被接地導線經過模殼式斷路器
- (B) 非接地導線經過模殼式斷路器
- (C) 接地線經過模殼式斷路器
- (D) 被接地導線、非接地導線或接地線任意選擇其中一條經過模殼式斷路器
正確答案:B
詳解:單極斷路器應接在非接地導線(火線)上,被接地導線不得單獨開閉。
一般家庭住宅處所屋內配線所使用之電源為交流
- (A) 單相三線式110V/220V
- (B) 三相三線式220V
- (C) 三相三線式380V
- (D) 三相四線式220V/380V
正確答案:A
詳解:一般住宅屋內配線採用交流單相三線式110V/220V電源。
主保護器之額定電流為75安培之低壓(單相110V、220V)用戶,其用戶總開開過電流保護器最低額定極限短路啟斷容量(Icu)為多少kA?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:主保護器75安培的低壓用戶,總開關最低啟斷容量(Icu)依規定為10kA。
金屬製配電箱露出裝設於濕氣場所或潮濕場所者,應防止濕氣或水分進入或聚積於箱盒內,且箱盒與牆面或其他固定表面間,應保持多少毫米以上之空間?
- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:B
詳解:金屬配電箱露出裝設於潮濕場所,箱與牆面間須保持6毫米以上空間,防止積水。
變比器一次側接自對地電壓超過三百伏特以上線路時,其二次側回路均應加以接地,變比器之外殼設備接地導線線徑,應為多少平方毫米以上?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:A
詳解:依官方答案,變比器外殼設備接地導線線徑為3.5平方毫米以上。
建築物外之地下配線,水氣會進入而碰觸帶電組件之導線管,其一端或兩端,應如何處置?
- (A) 製作通氣口
- (B) 製作排水口
- (C) 設置風扇
- (D) 封塞
正確答案:D
詳解:地下配線導線管水氣可能碰觸帶電組件,其端口應封塞,防止水氣進入。
配電盤箱體若採用鋼板者,其厚度應在多少毫米以上?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:配電盤箱體若採用鋼板,厚度應在1.6毫米以上,以確保強度。
未裝設主過電流保護裝置之配電箱,其分路過電流保護裝置不得超過多少極數?
- (A) 24
- (B) 30
- (C) 36
- (D) 42
正確答案:D
詳解:未裝設主過電流保護裝置的配電箱,分路過電流保護裝置不得超過42極。
未完全封閉之配電盤,其頂部與可燃材質天花板間必須至少有多少米之間隔,否則應在配電盤與天花板之間另設置不可燃之遮蔽物?
- (A) 1.1
- (B) 0.9
- (C) 0.7
- (D) 0.5
正確答案:B
詳解:未完全封閉配電盤頂部與可燃天花板須距0.9米以上,否則加不可燃遮蔽物。
低壓電纜裝置
低壓電纜之安培容量,不隨下列何種因素改變?
- (A) 絕緣物材質
- (B) 週溫
- (C) 線徑大小
- (D) 導線長短
正確答案:D
詳解:電纜安培容量取決於絕緣材質、周溫與線徑,與導線長短無關。
低壓交連PE電線之絕緣物最高容許溫度為多少℃?
- (A) 90
- (B) 80
- (C) 75
- (D) 60
正確答案:A
詳解:低壓交連PE電線絕緣物最高容許溫度為90℃。
低壓電纜之絕緣電阻隨溫度之上升而
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:溫度升高時絕緣材料電阻下降,故低壓電纜絕緣電阻隨溫度上升而減少。
低壓電纜穿入金屬接線盒時,應採用護套或下列何種裝置以防止損傷電纜?
- (A) 金屬護圈
- (B) 制止螺絲
- (C) 電纜固定頭
- (D) 電纜夾
正確答案:C
詳解:電纜穿入金屬接線盒時,應用護套或電纜固定頭,防止電纜受損並固定。
低壓電纜與絕緣導線連接時,應依下列何者互相連接規定施工?
- (A) 絕緣導線
- (B) 低壓電纜
- (C) 紮線
- (D) 硬銅線
正確答案:A
詳解:低壓電纜與絕緣導線連接,須依絕緣導線互相連接的規定施工。
電纜裝於下列何種管路中,須能保持電磁平衡?
- (A) PVC管
- (B) FRP管
- (C) EMT管
- (D) PE管
正確答案:C
詳解:單芯交流電纜穿金屬管須同管敷設以維持電磁平衡,EMT為金屬管。
非金屬被覆電纜若不沿建築物裝設,且建築物間隔為多少米以上者,應以木板等物件將電纜固定或用吊線架設?
- (A) 2.5
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1
正確答案:B
詳解:非金屬被覆電纜不沿建築物裝設,建築物間隔2米以上者,應用木板固定或吊線架設。
8平方毫米以下非金屬被覆電纜,沿建築物暴露於側面或下面以水平裝設,其支撐間隔應在多少米以下?
- (A) 0.5
- (B) 1
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:8平方毫米以下非金屬被覆電纜沿建築物水平裝設,支撐間隔不超過1米。
非金屬被覆電纜於每一個線盒、配電箱、配件或電纜終端多少毫米以內,且每隔1.5米以內應加以固定及支撐?
- (A) 350
- (B) 300
- (C) 250
- (D) 200
正確答案:B
詳解:非金屬被覆電纜於線盒、配電箱或終端300毫米內,並每隔1.5米內固定支撐。
MI電纜適用於
- (A) 高壓配線
- (B) 低壓配線
- (C) 超高壓配線
- (D) 任何電壓配線
正確答案:B
詳解:MI(礦物絕緣)電纜適用於低壓配線。
低壓電纜施工後加入系統前要作
- (A) 導線電阻檢查
- (B) 絕緣電阻測試
- (C) 電暈試驗
- (D) 電容試驗
正確答案:B
詳解:電纜施工後、加入系統前須作絕緣電阻測試,確認無接地或短路。
絕緣材料之物理特性為
- (A) 沒有電子
- (B) 沒有質子
- (C) 沒有中子
- (D) 不易釋出自由電子
正確答案:D
詳解:絕緣材料的特性是不易釋出自由電子,故不易導電。
非金屬被覆電纜於每一個線盒、配電箱、配件或電纜終端300毫米以內,且每隔多少米以內應加以固定及支撐?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:非金屬被覆電纜於終端300毫米內,其餘每隔1.5米內應固定支撐。
低壓PVC電纜適用於電壓在多少伏持以下場所?
- (A) 1800
- (B) 1500
- (C) 1200
- (D) 600
正確答案:D
詳解:低壓PVC電纜適用電壓為600伏特以下場所。
若MI電纜不穿在管內,每間隔多少米以內,應以電纜束帶、護管鐵、管夾、吊架或類似配件加以固定?
- (A) 1.8
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:MI電纜不穿管時,每隔1.8米內應以束帶、管夾等固定。
非金屬被覆電纜彎曲時,不得損傷其絕緣,其彎曲處內側半徑應為電纜外徑多少倍以上?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 10
正確答案:B
詳解:非金屬被覆電纜彎曲內側半徑應為電纜外徑6倍以上,避免損傷絕緣。
低壓線路與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間應保持多少毫米以上之距離?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:C
詳解:低壓線路與電信線路、水管、燃氣管及其他金屬物間,應保持150毫米以上距離。
3.5平方毫米低壓PVC電纜,周圍溫度35℃以下,載流導線數3以下,其安培容量為多少安培?
- (A) 15
- (B) 19
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:B
詳解:依規則安培容量表,3.5平方毫米PVC電纜在35℃以下、3條以下為19安培。
在住宅場所,廚房、餐廳或類似區域應分別設有一個以上多少安培小型用電器具插座專用分路供電?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:住宅廚房、餐廳等區域應設一個以上20安培小型用電器具插座專用分路。
非金屬被覆電纜暴露裝設,可能受重物壓力或顯著之機械衝擊,應於建築物外之用電設備場所範圍內,電纜自地面引上至少多少米高度應加以防護?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:非金屬被覆電纜暴露裝設可能受機械衝擊,自地面引上1.5米高度內應加防護。
陽台及室外走廊,應裝設一個以上插座出線口,且高度不得超過多少米?
- (A) 3
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1
正確答案:B
詳解:陽台及室外走廊插座出線口,高度不得超過2米,方便使用且避免過高。
住宅場所,洗衣機或乾衣機用出線口應設有一個以上多少安培專用分路供電?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:B
詳解:住宅洗衣機或乾衣機出線口應設一個以上20安培專用分路供電。
住宅場所,浴室插座出線口應設有一個以上多少安培以上專用分路供電?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:A
詳解:住宅浴室插座出線口應設一個以上15安培以上專用分路供電,並加裝漏電保護。
5.5平方毫米低壓PVC電纜,周圍溫度35℃以下,載流導線數3以下,其安培容量為多少安培?
- (A) 36
- (B) 32
- (C) 28
- (D) 20
正確答案:C
詳解:依規則安培容量表,5.5平方毫米PVC電纜於35℃以下、3條以下為28安培。
燈具、開關插座之裝置
進屋線路與電信線路及其他金屬物間,應保持多少毫米以上之間隔,但有絕緣管保護者,不在此限?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:進屋線路與電信線路及其他金屬物間應保持150毫米以上,有絕緣管保護者例外。
進屋線路與水管及其他金屬物間,應保持多少毫米以上之間隔,但有絕緣管保護者,不在此限?
- (A) 50
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:進屋線路與水管及其他金屬物間應保持150毫米以上,有絕緣管保護者例外。
進屋線路與燃氣供給管路,應保持多少米以上之間隔?
- (A) 0.5
- (B) 0.8
- (C) 1
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:進屋線路與燃氣供給管路應保持1米以上間隔,防止漏氣遇電火花危險。
以手捺開關控制電感性負載時,其負載電流不得大於手捺開關安培額定百分之多少?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:D
詳解:手捺開關控制電感性負載,電流不得大於開關額定的80%,因啟斷電感負載電弧較大。
低壓線路與煙囪、熱水管或其他發散熱氣物體間,若其間無隔離設備者,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 150
- (B) 250
- (C) 300
- (D) 500
正確答案:D
詳解:低壓線路與煙囪、熱水管等發散熱氣物體間無隔離設備,應保持500毫米以上。
額定110伏100瓦的燈泡和110伏20瓦的燈泡互相串聯後,連接於交流110伏的電源時,其亮度為
- (A) 100瓦燈泡較亮
- (B) 20瓦燈泡較亮
- (C) 兩燈泡一樣亮
- (D) 各燈泡亮度正常不影響
正確答案:B
詳解:串聯電流相同,P=I²R,R較大的20瓦燈泡(約605Ω)功率較大,較亮。
浴室內裝設插座者,除應裝設漏電斷路器(或漏電啟斷裝置),其裝設位置應
- (A) 遠離浴盆
- (B) 應靠近浴盆
- (C) 不得安裝插座
- (D) 可安裝於任何位置
正確答案:A
詳解:浴室插座應遠離浴盆,並裝漏電斷路器,降低潮濕與觸電的危險。
固定式照明燈具裝設於車輛通行路線上方,距離地面高度應為多少米以上,以免車輛進出時碰撞損傷?
- (A) 1.6
- (B) 2.6
- (C) 3.6
- (D) 4.6
正確答案:C
詳解:固定式燈具裝於車輛通行路線上方,離地須3.6米以上,避免被車輛碰撞。
在發散腐蝕性物質場所,照明燈具出線頭應為
- (A) 吊線盒
- (B) 矮腳燈頭
- (C) 花線
- (D) 密封防腐蝕之燈頭
正確答案:D
詳解:腐蝕性物質場所的燈具出線頭應用密封防腐蝕的燈頭,避免腐蝕與漏電。
公寓一般照明其負載計算,為每平方米多少伏安?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:C
詳解:公寓一般照明負載按每平方米20伏安計算。
照明燈具及燈座應確實固定,但照明燈具尺寸超過多少毫米之燈具,不得利用燈座支撐?
- (A) 400
- (B) 500
- (C) 600
- (D) 700
正確答案:A
詳解:尺寸超過400毫米的燈具不得只靠燈座支撐,須另行固定,以免燈座受力損壞。
住宅場所之臥房、書房、客廳、餐廳、廚房等每室至少應裝設幾個插座出線口,且插座位置自門邊沿牆壁水平量測不得超過1.8米,插座沿牆壁(含轉角)水平量測之最大間距為3.6米?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:A
詳解:住宅臥房、書房、客廳等每室至少裝設一個插座出線口,並符合間距規定。
出線口配電裝置之安培額定不得小於其所供電之負載容量,額定多少安培以上之燈座,該燈座應採用重責務型?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:C
詳解:額定30安培以上的燈座,應採用重責務型,以承受較大電流與機械應力。
電暖器及冷氣等二種不同負載若不致同時使用者,其負載如何計算?
- (A) 取較大容量者
- (B) 取較小容量者
- (C) 取兩種容量平均值
- (D) 視使用次數而定
正確答案:A
詳解:兩種負載不會同時使用,如電暖器與冷氣,負載計算取其中較大者。
住宅場所內每具乾衣機應以多少瓦特計算負載?
- (A) 1500
- (B) 1800
- (C) 2000
- (D) 2500
正確答案:C
詳解:住宅每具乾衣機依規定以2000瓦特計算負載。
辦公廳一般照明其負載計算,為每平方米多少伏安?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:辦公廳一般照明負載按每平方米30伏安計算。
廚房、餐廳等由110伏特20安培分路額定所供應之小型用電器具,其分路負載應以多少伏安計算?
- (A) 600
- (B) 1200
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:C
詳解:廚房、餐廳等20安培分路供應之小型用電器具,分路負載以1500伏安計算。
1.0平方毫米以PVC為絕緣之可撓軟線周圍溫度在35℃以下,其安培容量為多少安培?
- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依規則安培容量表,1.0平方毫米PVC可撓軟線於35℃以下為9安培。
學校一般照明其負載計算,為每平方米多少伏安?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:學校一般照明負載按每平方米20伏安計算。
分路額定20安培如供應二個以上之插座或出線口,插座所供應之最大負載應為多少安培?
- (A) 12
- (B) 15
- (C) 16
- (D) 20
正確答案:C
詳解:分路額定20安培供應兩個以上插座時,插座最大負載為20×80%=16安培。
可撓軟線或可撓電纜裝設於由合格人員維修及管理監督之場所者,得穿在長度不超過多少米之地面上管槽內,以免遭受外力損傷?
- (A) 9
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 15
正確答案:D
詳解:可撓軟線在合格人員管理場所,得穿長度不超過15米的地面上管槽,以保護免受外力損傷。
住宅場所洗衣機或乾衣機用出線口,應設有一個以上多少安培專用分路供電?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅洗衣機或乾衣機出線口應設一個以上20安培專用分路供電。
用戶總開關應裝設於最接近進屋點之可輕易到達處,其距離地面高度以1.5米至多少米間為宜,且應在電度表之負載側?
- (A) 2.2
- (B) 2
- (C) 1.8
- (D) 1.6
正確答案:B
詳解:用戶總開關裝於電度表負載側,離地以1.5米至2米間為宜,便於操作。
浴室中距離任一洗手台外緣多少毫米以內應裝設一個插座出線口?
- (A) 600
- (B) 900
- (C) 1200
- (D) 1800
正確答案:B
詳解:浴室內距任一洗手台外緣900毫米以內,應裝設一個插座出線口。
裝設於可燃物附近之照明燈具,應具防護裝置,使可燃物遭受之溫度不超過攝氏多少度?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:D
詳解:可燃物附近的燈具應有防護,使可燃物溫度不超過90℃,防止起火。
照明燈具之配線在選用絕緣導線時,應考慮下列哪些因素?
- (A) 電壓、溫度
- (B) 電壓、電流
- (C) 環境條件、溫度
- (D) 環境條件、電流、電壓及溫度
正確答案:D
詳解:選燈具配線的絕緣導線,應考慮環境條件、電流、電壓與溫度各項因素。
照明燈具螺旋燈座之下列何種導線應確實連接至螺旋套筒上?
- (A) 接地
- (B) 非接地
- (C) 被接地
- (D) 設備接地
正確答案:C
詳解:螺旋燈座的被接地導線須連接螺旋套筒,非接地導線接中心接點,避免觸電。
照明燈具及燈座應確實固定,但照明燈具重量超過多少公斤之燈具,不得利用燈座支撐?
- (A) 1.7
- (B) 2.0
- (C) 2.3
- (D) 3.0
正確答案:D
詳解:燈具重量超過3公斤,不得利用燈座支撐,須另行固定。
分路供電給連續負載,不得大於分路額定百分之多少?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
正確答案:C
詳解:連續負載不得大於分路額定的80%,以防長時間發熱。
供招牌廣告燈及造型照明用之出線口以至少多少伏安計算?
- (A) 180
- (B) 600
- (C) 1200
- (D) 2000
正確答案:B
詳解:招牌廣告燈及造型照明用出線口,至少以600伏安計算。
供展示窗照明用出線口以每300毫米水平距離至少多少伏安計算?
- (A) 200
- (B) 150
- (C) 120
- (D) 100
正確答案:A
詳解:展示窗照明出線口每300毫米水平距離至少以200伏安計算。
非住宅處所之插座負載,每一框架上之單連插座或雙連插座出線口,應以至少多少伏安計算?
- (A) 180
- (B) 150
- (C) 120
- (D) 100
正確答案:A
詳解:非住宅處所每一框架上單連或雙連插座出線口,至少以180伏安計算。
下列哪種手捺開關之裝置應使電路閉合或啟斷時有明顯之標誌?
- (A) 單切
- (B) 雙切
- (C) 三路
- (D) 四路
正確答案:A
詳解:單切開關只有一種控制方式,裝置應使電路閉合或啟斷有明顯標誌(ON/OFF)。
住宅場所室內總面積在多少平方米以下者,洗衣機或乾衣機與浴室之插座出線口,得共用同一專用分路?
- (A) 70
- (B) 60
- (C) 50
- (D) 40
正確答案:A
詳解:住宅總面積70平方米以下者,洗衣機(乾衣機)與浴室插座得共用同一專用分路。
電動機裝置
三相四極鼠籠式轉子感應電動機在外加電源頻率60赫(Hz)時,轉速為1710rpm,則轉子導體所感應的電源頻率為多少赫(Hz)?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:A
詳解:Ns=120×60/4=1800,s=(1800-1710)/1800=0.05,轉子頻率f2=sf=3Hz。
單相感應電動機起動繞組串接電容器是為分相作用,使運轉與起動線圈間之電流相位差理想值約多少度?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 270
正確答案:A
詳解:起動繞組串電容器使兩繞組電流相位差約90度,產生旋轉磁場。
三相感應電動機,其定部三相繞組裝設時,各相繞組間應相隔多少電工角度?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 360
正確答案:B
詳解:三相繞組各相間相隔120電工角度,才能產生平衡旋轉磁場。
幹線過電流保護器,以能承擔各分路之最大負載電流及部分起動電流;如各電動機不同時啟動時,該保護器之電流額定應為
- (A) 各電動機額定電流之和
- (B) 任一電動機分路過電流保護裝置之最大額定或標置,加上其他電動機滿載電流之和
- (C) 前兩者之和
- (D) 無條文規定
正確答案:B
詳解:幹線保護依規則:最大電動機分路保護額定,加上其他電動機滿載電流和。
供電給多具低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機滿載電流的多少倍,加上其他電動機滿載電流之總和?
- (A) 3
- (B) 2
- (C) 1.5
- (D) 1.25
正確答案:D
詳解:幹線導線安培容量為最大電動機滿載電流×1.25,加其他電動機滿載電流和。
三相四極額定220伏特5馬力(HP)之感應電動機,其滿載電流為多少安培?
- (A) 25
- (B) 20
- (C) 14
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依規則電動機滿載電流表,三相220V 5馬力約為14安培。
某三相感應電動機,電源頻率為60Hz,滿載轉速為1140rpm,該電動機極數P和轉差率S各為多少?
- (A) P=2,S=0.683
- (B) P=4,S=0.376
- (C) P=6,S=0.05
- (D) P=8,S=0.267
正確答案:C
詳解:Ns=1200時為6極(120×60/6);S=(1200-1140)/1200=0.05。
裝設對地電壓超過150V之電動機時,其金屬外殼
- (A) 未硬性規定須裝接地線
- (B) 應裝設接地線
- (C) 不得裝設接地線
- (D) 除乾燥場所外,其餘處所均需施行接地
正確答案:B
詳解:對地電壓超過150V的電動機,金屬外殼應裝設接地線,防止觸電。
低壓標準電動機分路自幹線分歧點至分路過電流保護器之長度為五米,其導線安培容量除不低於分路容量外,並不得小於幹線過電流保護裝置安培額定之多少倍?
- (A) 1/3
- (B) 1/2
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:A
詳解:自幹線分歧點至分路保護器長度在規定範圍時,導線容量不得小於幹線保護額定的1/3。
E級絕緣感應電動機可容許最高溫度為多少℃?
- (A) 95
- (B) 105
- (C) 120
- (D) 135
正確答案:C
詳解:E級絕緣的最高容許溫度為120℃。
三相Y接線之電動機、若線電壓為380伏特,相電壓約為多少伏特?
- (A) 190
- (B) 220
- (C) 380
- (D) 440
正確答案:B
詳解:Y接線電壓=√3×相電壓,相電壓=380/√3≈220V。
1馬力直流電動機其效率為95%,所需之輸入電功率約為多少瓦?
- (A) 746
- (B) 764
- (C) 785
- (D) 806
正確答案:C
詳解:輸入功率=746/0.95≈785W(1馬力=746W)。
三相感應電動機銘牌上註明額定電壓為220V,頻率為60赫(Hz),轉子轉數為1790rpm,這部電動機之極數為多少?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:B
詳解:同步轉速1800rpm最接近1790rpm,P=120×60/1800=4極。
用來保護電動機分路導線及其本身(指過載設備)免因電動機過載而燒損的是
- (A) 分路過電流保護器
- (B) 分段設備
- (C) 電動機過載保護器
- (D) 操作器
正確答案:C
詳解:電動機過載保護器用來保護電動機及分路導線免因過載而燒損。
以三相220伏供電之低壓用戶,其三相電動機每台容量不超過多少馬力者,不限制其起動電流?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
詳解:三相220V低壓用戶,每台電動機容量不超過15馬力者不限制起動電流。
三相電動機接於平衡三相電源,其定子三相繞組間電流之相位差各為多少度?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 360
正確答案:B
詳解:平衡三相電流相位依序相差120度。
下列何種電動機不屬於單相感應電動機
- (A) 分相式電動機
- (B) 電容起動式電動機
- (C) 蔽極啟動式電動機
- (D) 分激式電動機
正確答案:D
詳解:分激式為直流電動機的一種,不屬單相感應電動機。
凡連續運轉之電動機,其容量在多少馬力以上者應有低電壓保護設備?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:A
詳解:連續運轉電動機容量15馬力以上,應有低電壓保護設備。
2馬力以下及300伏特以下之固定裝置電動機其操作器得以一般開關代用,惟其額定值最小不得低於全載電流之多少倍?
- (A) 0.75
- (B) 1.25
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:2馬力以下、300伏特以下固定電動機,操作器可用一般開關,額定不得低於全載電流2倍。
感應電動機之起動轉矩與下列何者成正比?
- (A) 電壓平方
- (B) 電流
- (C) 電壓
- (D) 功率因數
正確答案:A
詳解:感應電動機起動轉矩與電壓平方成正比,電壓降低則轉矩銳減。
若直流分激電動機之兩條電源線對調,電動機將會
- (A) 逆轉
- (B) 轉向不變
- (C) 轉速增高
- (D) 轉速減少
正確答案:B
詳解:分激電動機電源線對調時,電樞電流與磁場同時反向,轉向不變。
交流三相感應電動機定部繞組連接成Y接,每相阻抗為6+j8Ω,線電壓為380V,電流為多少A?
- (A) 16
- (B) 20
- (C) 22
- (D) 38
正確答案:C
詳解:Z=√(6²+8²)=10Ω,相電壓380/√3≈220V,I=220/10=22A。
運轉因數不低於1.15之電動機,其過載保護之額定動作電流值應不超過該電動機全載額定電流之百分之多少?
- (A) 100
- (B) 115
- (C) 125
- (D) 150
正確答案:C
詳解:運轉因數不低於1.15的電動機,過載保護動作值不超過滿載電流125%。
採用Y-△起動操作器起動電動機時,其起動電流為原全電壓起動時電流之多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
標準電動機之過載保護,應裝設下列何者保護?
- (A) 模殼式斷路器
- (B) 漏電斷路器
- (C) 積熱保護器
- (D) 模殼式開關
正確答案:C
詳解:標準電動機過載保護應裝設積熱保護器(積熱電驛),依過載發熱動作。
電動機加裝電容器之裝設位置以下列何者為原則?
- (A) 接戶開關負載側
- (B) 接戶開關電源側
- (C) 分段設備之電源側
- (D) 操作器負載側
正確答案:D
詳解:電動機加裝電容器改善功因,位置以操作器負載側(電動機端)為原則。
P極電動機於頻率電源下運轉的同步轉速Ns
- (A) 120f/P
- (B) 120P/f
- (C) 120f
- (D) 120P
正確答案:A
詳解:同步轉速Ns=120f/P(f為頻率,P為極數)。
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機滿載電流之和加最大電動機滿載電流百分之多少?
- (A) 十
- (B) 十五
- (C) 二十
- (D) 二十五
正確答案:D
詳解:多具電動機的幹線導線安培容量,應不低於滿載電流和加最大一具的25%。
額定10馬力(HP)之電磁接觸器,其10馬力(HP)一般係指何者之容量?
- (A) 鐵心
- (B) 線圈
- (C) 輔助接點
- (D) 主接點
正確答案:D
詳解:電磁接觸器的馬力額定指其主接點的容量。
三相鼠籠式感應電動機可認為是下列何種電動機?
- (A) 恆速
- (B) 變速
- (C) 調速
- (D) 介於恆速與調速
正確答案:A
詳解:鼠籠式感應電動機轉速變化小,可視為恆速電動機。
佛來銘左手定則又稱為
- (A) 發電機定則
- (B) 安培定則
- (C) 螺旋定則
- (D) 電動機定則
正確答案:D
詳解:佛來銘左手定則用來判斷電動機受力方向,又稱電動機定則。
單相感應電動機中效率最低者為
- (A) 電容起動式
- (B) 推斥式
- (C) 分相起動式
- (D) 蔽極式
正確答案:D
詳解:單相感應電動機中,蔽極式因起動轉矩小、損耗大,效率最低。
四極交流電動機旋轉一週機械角等於多少電工角?
- (A) 360
- (B) 720
- (C) 1080
- (D) 1440
正確答案:B
詳解:機械角×極對數=電工角,四極(2對)旋轉一週為360×2=720電工角。
電動機操作器之額定應以下列何者表示?
- (A) 安培數
- (B) 馬力數
- (C) 伏特數
- (D) 電阻數
正確答案:B
詳解:電動機操作器的額定以馬力數表示。
三相感應電動機之轉差率因負載增加而
- (A) 減少
- (B) 不變
- (C) 變大
- (D) 不一定
正確答案:C
詳解:負載增加時轉子轉速下降,轉差率隨之變大。
一般使用最多的電動機為
- (A) 同步電動機
- (B) 直流電動機
- (C) 感應電動機
- (D) 推斥電動機
正確答案:C
詳解:感應電動機構造簡單、堅固耐用,是使用最多的電動機。
電動機的功能為
- (A) 將電能轉換為機械能
- (B) 將機械能轉換為電能
- (C) 將電能轉換為熱能
- (D) 將電能轉換為磁場
正確答案:A
詳解:電動機把電能轉換為機械能,發電機則相反。
蔽極式電動機之旋轉方向為
- (A) 自蔽極至主磁極
- (B) 自主磁極至蔽極
- (C) 由通電電流方向決定
- (D) 不一定
正確答案:B
詳解:蔽極式電動機磁場自主磁極向蔽極移動,轉向由主磁極至蔽極。
三相380伏電動機,其每台容量不超過多少馬力者,其起動電流不加以限制?
- (A) 100
- (B) 75
- (C) 50
- (D) 15
正確答案:C
詳解:三相380V電動機每台不超過50馬力者,起動電流不加限制。
低壓電動機分路過電流保護設備,採用反時限斷路器,通常以電動機滿載電流之多少倍?
- (A) 1~1.25
- (B) 1.5~2.5
- (C) 3~6
- (D) 6~10
正確答案:B
詳解:分路採用反時限斷路器保護,額定通常取電動機滿載電流的1.5~2.5倍。
三相220V感應電動機1/2馬力(滿載電流2.0A)2台、3/4馬力(滿載電流2.7A)2台,併接於同一分路,分路過電流保護之額定電流可選用多少A?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:最大2.7A×2.5+其他滿載(2.7+2.0×2)=約13.5A,故選15A。
使用Y-△起動裝置的電動機是
- (A) 直流串激電動機
- (B) 鼠籠式三相感應電動機
- (C) 單相蔽極式感應電動機
- (D) 單相分相式感應電動機
正確答案:B
詳解:鼠籠式三相感應電動機可在起動時接Y、運轉時改接Δ,故可用Y-Δ降壓起動。
三相四極60赫(Hz)的感應電動機轉子轉速為1773rpm時,轉差率等於多少%?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.7
正確答案:B
詳解:Ns=120×60/4=1800rpm,S=(1800-1773)/1800=1.5%。
交流感應電動機作Y-△降壓起動時,可將繞組電壓降低至多少%?
- (A) 57.7
- (B) 63.2
- (C) 70.7
- (D) 86.6
正確答案:A
詳解:Y接相電壓為線電壓的1/√3,約57.7%,故起動電壓降為57.7%。
下列何項不是蔽極式電動機的特性?
- (A) 構造簡單
- (B) 價格便宜
- (C) 起動轉矩大
- (D) 效率低
正確答案:C
詳解:蔽極式電動機起動轉矩小,但構造簡單、價格便宜、效率低。
感應電動機之起動方法中,下列何者之起動電流最大?
- (A) 全壓起動
- (B) Y- △起動
- (C) 起動補償器
- (D) 二次電阻起動
正確答案:A
詳解:全壓起動直接加額定電壓,起動電流最大;降壓起動可減小電流。
感應電動機之轉部旋轉方向依下列何者而定?( )而定。
- (A) 轉部電壓
- (B) 轉部電流
- (C) 定部旋轉磁場方向
- (D) 定部電壓
正確答案:C
詳解:轉部旋轉方向與定部旋轉磁場方向相同,隨磁場方向而定。
感應電動機的運轉電流,其相角較電壓之相角
- (A) 同相
- (B) 落後
- (C) 超前
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:感應電動機為電感性負載,運轉電流的相角落後電壓。
電動機銘牌所註明之電流係指
- (A) 滿載電流
- (B) 空載電流
- (C) 半載電流
- (D) 80%滿載電流
正確答案:A
詳解:電動機銘牌所註明的電流為額定(滿載)電流。
電梯之昇降體內所使用之電燈及電具之額定電壓不得超過多少伏特?
- (A) 150
- (B) 220
- (C) 300
- (D) 600
正確答案:C
詳解:電梯昇降體內電燈與電具額定電壓不得超過300伏特。
電梯配線連接於溫度上升至攝氏多少度以上之電阻器等之導線應使用耐熱性電線?
- (A) 40
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 70
正確答案:C
詳解:電梯配線連接於溫度升至60℃以上的電阻器等處,導線須用耐熱性電線。
單相感應電動機輸出功率為1馬力時,輸入交流電壓為220伏特,電流為6安培時,功率因數為0.8落後,此效率約為多少?
- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) 0.7
- (D) 0.8
正確答案:C
詳解:輸入P=220×6×0.8=1056W,輸出746W,效率=746/1056≈0.7。
一台3ψ、220V、3HP、60Hz感應電動機,若滿載電流為10A,若負載係數為1.15,積熱電驛(TH-RY)跳脫值應設於多少A?
- (A) 8
- (B) 11.5
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,積熱電驛跳脫值約取10×1.15=11.5A。
一台3ψ、220V、15HP、60Hz感應電動機,若滿載電流為43A,全壓啟動電流約為240A,以Y-Δ降壓啟動時電流約為多少A?
- (A) 40
- (B) 80
- (C) 120
- (D) 240
正確答案:B
詳解:Y-Δ起動電流為全壓起動的1/3,240/3=80A。
電動機之運轉狀況係屬一種間歇性的、週期性的,每次運轉時間在多少分鐘以內者,其分路之過電流保護裝置,可視為電動機之過載保護?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:D
詳解:間歇或週期運轉、每次運轉在30分鐘內者,分路過電流保護裝置可視為過載保護。
單相220伏、1馬力電容器起動型電動機,若滿載電流為8安培,其分路過電流保護設備應選用多少安?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:依規則單相220V 1馬力(滿載8A)電動機分路過電流保護宜選15安培。
單相220伏、2馬力電容器起動型電動機,若滿載電流為13安培,其分路過電流保護設備應選用多少安?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依規則單相220V 2馬力(滿載13A)電動機分路過電流保護宜選30安培。
單相220伏特、1馬力電容器起動型電動機,若滿載電流為8安培,採用PVC管配線,其分路導線應選用多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:A
詳解:滿載8安培,依規則PVC管配線分路導線選3.5平方毫米已足夠。
單相220伏特、2馬力電容器起動型電動機,若滿載電流為13安培,採用PVC管配線,其分路導線應選用多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:A
詳解:滿載13安培,依規則PVC管配線分路導線選3.5平方毫米,安培容量足夠。
單相雙壓110/220伏電容器起動型電動機,其外部引接線共有幾條?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:D
詳解:單相雙壓電動機有兩組運轉及兩組起動繞組,共引出6條外部接線。
電動機銘牌上標示之馬力數係指其
- (A) 效率
- (B) 損失
- (C) 輸出功率
- (D) 輸入功率
正確答案:C
詳解:電動機銘牌的馬力數是指軸上的輸出功率。
電容器起動型電動機之離心開關,大約於同步轉速的百分之多少時動作而切離起動線圈?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 85
- (D) 90
正確答案:B
詳解:離心開關約在同步轉速75%時動作,切離起動線圈。
冷氣機若運轉之負載不變,假設供電電壓比額定電壓低時,其負載電流?
- (A) 降低
- (B) 升高
- (C) 先減後增
- (D) 先增後減
正確答案:B
詳解:負載不變時電壓降低,電流需增加以維持功率,故負載電流升高。
單相電容器起動型電動機之電容器,下列何者正確?
- (A) 電容器串接於運轉繞組
- (B) 電容器串接於起動繞組
- (C) 電容器並接於運轉繞組
- (D) 電容器並接於起動繞組
正確答案:B
詳解:起動用電容器與起動繞組串聯,使起動與運轉繞組電流產生相位差。
設置於非危險場所,且安裝處之灰塵或漂浮物易累積於電動機上,嚴重影響電動機之通風或冷卻,致有危險高溫之虞者,應選用何種馬達?
- (A) 高效式馬達
- (B) 高散熱式馬達
- (C) 防水式馬達
- (D) 防塵式馬達
正確答案:D
詳解:灰塵易累積影響散熱處,應選防塵式馬達,避免通風冷卻受阻而過熱。
三相220伏特5馬力電動機,採PVC電線敷設於金屬導線管,其分路導線最小應選用多少平方毫米?
- (A) 1.25
- (B) 2
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:依規則導線安培容量表,三相220V 5馬力分路導線最小為5.5平方毫米。
多少馬力以下之可攜式電動機,得以附插頭可撓軟線與插座作為操作器?
- (A) 1/3
- (B) 1/2
- (C) 1
- (D) 3
正確答案:A
詳解:1/3馬力以下可攜式電動機,得以附插頭可撓軟線與插座作為操作器。
電熱類裝置
1小卡等於多少焦耳?
- (A) 0.24
- (B) 4.18
- (C) 10
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:1卡約等於4.18焦耳。
額定為110V、100W之白熾燈泡,其電阻為多少Ω?
- (A) 1.1
- (B) 11000
- (C) 12100
- (D) 121
正確答案:D
詳解:R=V²/P=110²/100=121Ω。
一只110V、1000W電熱絲與一只110V、500W電熱絲合用,如欲電爐產生110V,1500W時,應將二條電熱絲接成
- (A) 串聯
- (B) 並聯
- (C) 串並聯
- (D) T型接線
正確答案:B
詳解:電熱絲並聯各自承受110V,功率相加1000+500=1500W。
兩條額定容量為110V、500W電熱線串接在110V電源上,其消耗功率為多少W?
- (A) 1000
- (B) 500
- (C) 250
- (D) 125
正確答案:C
詳解:每條R=110²/500=24.2Ω,串聯48.4Ω,P=110²/48.4=250W。
常用之電熨斗,其功率因數為多少%?
- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 100
正確答案:D
詳解:電熨斗為純電阻負載,功率因數為100%。
二條電熱絲串聯連接,若其電阻分別為R 1及R 2時,總電阻為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
工業用紅外線燈電熱設備之內部配線,其導線應使用線徑多少毫米以上之石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣導線?
- (A) 1.6
- (B) 2.0
- (C) 2.6
- (D) 3.2
正確答案:A
詳解:工業紅外線燈電熱設備內部配線,用線徑1.6毫米以上耐熱絕緣導線。
附變壓器的電弧電銲機之過電流保護器,除有跳脫得選用高一級外,其安培額定不得大於該電源安培額定之多少倍?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:附變壓器電弧電銲機過電流保護器額定不得大於電源安培額定的2倍。
電阻電銲機分路之導線,如供應自動點銲機者,其電源導線安培容量不得小低於電銲機一次側額定電流之多少%?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:C
詳解:自動點銲機電源導線安培容量不得低於電銲機一次側額定電流70%。
電阻電銲機分路之導線,如供應人工點銲機者,其電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流之多少%?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
正確答案:A
詳解:人工點銲機電源導線安培容量不得小於電銲機一次側額定電流50%。
電阻電銲機應有之過電流保護器,除有跳脫得選用高一級外,其安培額定不得大於該電銲機一次側額定電流之多少倍?
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 3.5
正確答案:C
詳解:電阻電銲機過電流保護器額定不得大於一次側額定電流的3倍。
一具電爐,當額定電壓降低5%時,其輸入功率將如何?
- (A) 增加5%
- (B) 增加10%
- (C) 減少5%
- (D) 減少10%
正確答案:D
詳解:P=V²/R,電壓為0.95倍,功率為0.95²≈0.9,減少約10%。
1500W之電熱器,若將其電熱絲剪去20%時,其消耗電力為原來之幾倍?
- (A) 1.2
- (B) 1.25
- (C) 1.6
- (D) 2.4
正確答案:B
詳解:電熱絲剪去20%,R變0.8倍,P=V²/R為原來1/0.8=1.25倍。
有一容量為1kW之電爐,若連續使用5小時,如每度電3元時,共要多少元之電費?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:1kW×5h=5度,5×3=15元。
1BTU的熱量等於多少卡?
- (A) 4.2
- (B) 252
- (C) 460
- (D) 746
正確答案:B
詳解:1BTU約等於252卡。
鎳鉻線是由何種材料製成
- (A) 鎳、鉻、鋅
- (B) 鎳、鉻、鐵
- (C) 鎳、鐵、銅
- (D) 鎳、鉛、銅
正確答案:B
詳解:鎳鉻線由鎳、鉻、鐵製成,電阻高、耐高溫,用作電熱線。
電源頻率由60赫(Hz)變成50赫(Hz)時,下列哪一器具之阻抗值較不受影響?
- (A) 白熾燈
- (B) 變壓器
- (C) 感應電動機
- (D) 日光燈
正確答案:A
詳解:白熾燈為純電阻,阻抗與頻率無關;其他含電感,阻抗隨頻率改變。
除特別規定外,電熱器具額定電流大於多少安培者,應以專用分路供電?
- (A) 5
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:C
詳解:電熱器具額定電流大於12安培者,應以專用分路供電。
有一50Ω之電熱器通過20A電流,10分鐘所產的熱量為多少仟卡?
- (A) 2880
- (B) 2600
- (C) 2400
- (D) 2000
正確答案:A
詳解:Q=0.24I²Rt=0.24×20²×50×600=2,880,000卡=2880仟卡。
高週波加熱裝置如可由二處以上地點遙控者,應附有何種裝置使其無法同時由二處以上地點操作?
- (A) 順序裝置
- (B) 自保裝置
- (C) 連結裝置
- (D) 連鎖裝置
正確答案:D
詳解:可由兩處以上遙控時,須附連鎖裝置,使無法同時由兩處操作,確保安全。
最大電熱器具容量20安培以上,其他電熱器具容量總和在多少安培以下且為最大電熱器具容量1/2以下之小容量電熱器具,得與大容量電熱器具共用分路用一分路?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:最大電熱器具20安培以上,其他小容量總和15安培以下且不超過其1/2者,得共用分路。
電路供應工業用紅外線燈電熱裝置者,分路最大電流額定應在多少安培以下?
- (A) 50
- (B) 40
- (C) 30
- (D) 20
正確答案:A
詳解:工業紅外線燈電熱裝置分路最大電流額定須在50安培以下。
變壓器裝置
一般低壓變壓器額定電流8A,僅一次側加裝過電流保護器,其額定值應不超過一次額定電流之多少倍?
- (A) 1.15
- (B) 1.25
- (C) 1.67
- (D) 3
正確答案:C
詳解:僅一次側加過電流保護,額定不超過一次額定電流的1.67倍。
低壓變壓器二次側所裝過電流保護裝置,不超過額定之1.25倍,則一次側所裝過電流保護裝置之額定電流值依規定應不超過該變壓器一次側電流之多少倍?
- (A) 1.35
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:二次側保護不超過1.25倍時,依官方答案,一次側保護不超過一次側電流2.5倍。
低壓變壓器裝設一次側及二次側過電流保護裝置,二次側額定電流為10A,其二次側過電流保護裝置,依規定應不超過該變壓器二次側電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.67
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:一、二次側均有保護時,二次側過電流保護不超過二次側額定電流1.25倍。
三台低壓單相變壓器採Δ連接時,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
三台低壓單相變壓器採Y連接時,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
低壓變壓器主要用途為
- (A) 變換電壓
- (B) 增加電功率
- (C) 減少頻率
- (D) 改善功率因數
正確答案:A
詳解:變壓器依電磁感應原理,主要用途是變換電壓。
變壓器必須考慮極性之時機為
- (A) 單相變壓器作屋內使用時
- (B) 單相變壓器作屋外使用時
- (C) 單相變壓器作降壓使用時
- (D) 單相變壓器作三相連接時
正確答案:D
詳解:單相變壓器作三相連接(並聯或組成三相)時,須注意極性以免短路。
一般低壓變壓器額定電流10A,僅一次側加裝過電流保護器,其額定值應選用多少安培?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:10A×1.67=16.7A,取不超過的標準額定15安培。
變壓器裝置在哪一類場所時,須適用該場所之防爆型封閉箱體或吹驅及正壓封閉箱體?
- (A) 第一類場所
- (B) 第二類場所
- (C) 第三類場所
- (D) 連鎖裝置
正確答案:A
詳解:第一類(危險氣體)場所的變壓器須用防爆型封閉箱體或吹驅及正壓封閉箱體。
電容器裝置
低壓電容器隔離設備之額定不得小於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:低壓電容器隔離設備額定不得小於電容器額定電流1.35倍。
低壓電容器之電路導線安培容量不得小於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.15
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:低壓電容器電路導線安培容量不得小於電容器額定電流1.35倍。
低壓電容器應有釋放能量之裝置於線路斷電後1分鐘內,其殘餘電壓降至多少伏特以下?
- (A) 5
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:B
詳解:電容器應能在斷電後1分鐘內,將殘餘電壓降至50伏特以下。
低壓電容器之容量以改善功率因數至多少%為原則?
- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:D
詳解:低壓電容器容量以改善功率因數至95%為原則,避免過補償。
低壓電容器釋放能量之裝置,應能於線路斷電後多少分鐘內,將殘餘電壓降低至50伏特以下?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:A
詳解:電容器釋放裝置須於斷電後1分鐘內將殘餘電壓降至50伏特以下。
含有超過多少公升可燃性液體之低壓電容器應裝設於變電室內或裝設於室外圍籬內?
- (A) 11
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 50
正確答案:A
詳解:含可燃性液體超過11公升的電容器,應裝於變電室內或室外圍籬內。
在電動機操作器負載側個別裝設低壓電容器者,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達多少%為最大值?
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 95
- (D) 100
正確答案:D
詳解:電動機操作器負載側裝電容器,以提高無負載功率因數至100%為最大值。
在固定頻率下,低壓電容器之容量與線路電壓
- (A) 平方成正比
- (B) 成反比
- (C) 無關
- (D) 平方成反比
正確答案:A
詳解:電容器容量Q=2πfCV²,固定頻率下容量與電壓平方成正比。
低壓電容器配裝於電動機分路之導線,其安培容量不得小於電動機電路導線安培容量之多少?且不得小於電容器額定電流之1.35倍
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:電容器配裝於電動機分路,導線安培容量不得小於電動機電路導線容量的1/3。
低壓電容器的電容量與它的金屬片面積成正比,而與兩金屬片間之距離
- (A) 成正比
- (B) 平方成正比
- (C) 成反比
- (D) 平方成反比
正確答案:C
詳解:C=εA/d,電容量與面積成正比、與間距成反比。
低壓電容器串聯連接,其目的在使各電容器分擔
- (A) 電流
- (B) 電壓
- (C) 電阻
- (D) 電抗
正確答案:B
詳解:電容器串聯時電流相同,目的是分擔電壓,使各電容器不超過耐壓。
為便於線路停電後,放出殘餘電壓,每個低壓電容器應附裝
- (A) 接地線
- (B) 漏電斷路器
- (C) 接地電驛
- (D) 釋放能量之裝置
正確答案:D
詳解:每個電容器應附釋放能量裝置,斷電後放掉殘餘電壓,避免觸電。
低壓電容器串聯電抗器,其主要目的是
- (A) 減少電流
- (B) 加速充電
- (C) 抑制投入時之突波
- (D) 限制啟斷電流
正確答案:C
詳解:串聯電抗器可限制投入時的突波電流,也抑制諧波。
低壓電容器所受電壓減半後,其電流將
- (A) 減半
- (B) 加倍
- (C) 不變
- (D) 減少四分之一
正確答案:A
詳解:電容器電流I=V/Xc,電壓減半電流也減半。
低壓電容器之容量輸出,如電源電壓降低10%,減少輸出容量多少%?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 19
- (D) 25
正確答案:C
詳解:容量與電壓平方成正比,電壓為0.9倍時容量為0.81倍,減少約19%。
有一功率因數為0.8之交流電路,已知消耗有效功率為80kW,其消耗無效功率為多少kVAR?
- (A) 20
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:C
詳解:S=80/0.8=100kVA,Q=√(100²-80²)=60kVAR。
功率因數100%時,如再加裝低壓電容器,則
- (A) 功率因數變得更高
- (B) 功率因數變差
- (C) 變成電感性電路
- (D) 線路電流落後電壓
正確答案:B
詳解:功率因數已達100%再加電容,會變成電容性(超前),功率因數反而變差。
在電容性負載電路中,其電流較電壓
- (A) 超前
- (B) 滯後
- (C) 同步
- (D) 需視電路中電阻之大小而定
正確答案:A
詳解:電容性負載中,電流領先電壓,即電流超前。
用戶低壓電容器最理想的裝置位置是在何處?
- (A) 主幹線匯流排上
- (B) 各分路線上
- (C) 受電設備幹線上
- (D) 接近各用電設備處
正確答案:D
詳解:電容器裝在接近各用電設備處,就近補償,可降低線路電流與損失,效果最好。
常用電解質電容器,若極性接錯則
- (A) 容量減少
- (B) 仍可正常使用
- (C) 立刻破壞
- (D) 耐壓夠高才可正常使用
正確答案:C
詳解:電解電容器有極性,接錯會使氧化膜破壞,造成漏電流大、過熱甚至損毀。
100μF低壓電容器接於100V直流電源並以0.1A之穩定電流予以充電,須經多少秒完成充電?
- (A) 1
- (B) 0.2
- (C) 0.1
- (D) 0.001
正確答案:C
詳解:Q=CV=100μF×100V=0.01C,t=Q/I=0.01/0.1=0.1秒。
電源不變下,將Δ接線之三相電容器改為Y接線,該電容器之電容量(kVAR)為原來之多少倍?
- (A) 1/3
- (B) 1/2
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:A
詳解:電容器kVAR=3V²ωC:Δ接每相承受線電壓,改Y接相電壓降為1/√3,容量為1/3。
低壓電阻器及電抗器與可燃性材質之間隔若小於多少毫米者,應於兩者之間裝設隔熱板?
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:B
詳解:低壓電阻器、電抗器發熱,與可燃材質間隔小於300毫米,應裝隔熱板。
低壓電容器之過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.3
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.0
正確答案:B
詳解:低壓電容器過電流保護裝置額定不得大於電容器額定電流1.35倍。
每一低壓電容器組之非接地導線應裝設斷路器或安全開關配裝熔線作為過電流保護裝置,其過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.3
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:B
詳解:電容器組非接地導線的過電流保護,額定不得大於電容器額定電流1.35倍。
電阻元件與控制器間連接之導線,應採用導線絕緣物容許溫度為攝氏溫度多少度以上者?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 90
- (D) 120
正確答案:C
詳解:電阻元件與控制器間導線發熱,絕緣物容許溫度應在90℃以上。
接地工程及接戶線工程
配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地稱為
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:C
詳解:配電變壓器二次側低壓線或中性線的接地稱為低壓電源系統接地。
單相三線110V/220伏特供電用戶之電動機其外殼接地之接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:D
詳解:單相三線110/220V用戶電動機外殼接地,依規定接地電阻在100歐姆以下。
電氣醫療用X線發生裝置之金屬外箱應按何種地線工程接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:電氣醫療X線發生裝置金屬外箱,依官方答案按第三種接地施工。
三相四線式之中性線係屬
- (A) 被接地導線
- (B) 接地導線
- (C) 非接地導線
- (D) 非識別導線
正確答案:A
詳解:三相四線式中性線已與大地連接,屬被接地導線。
用電設備單獨接地之接地線線徑最小為
- (A) 1.6毫米
- (B) 2.0毫米
- (C) 3.5平方毫米
- (D) 5.5平方毫米
正確答案:A
詳解:用電設備單獨接地的接地線線徑最小為1.6毫米。
內線系統接地與低壓用電設備接地應採用何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:內線系統接地與低壓用電設備接地,依官方答案採用第三種接地。
連接設備、器具或配線系統至接地極之導線為
- (A) 被接地導線
- (B) 接地導線
- (C) 非接地導線
- (D) 非識別導線
正確答案:B
詳解:連接設備、器具或配線系統至接地極的導線稱為接地導線。
用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地者稱為
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:B
詳解:用戶用電線路中被接地導線的再行接地,稱為內線系統接地。
內線系統接地與設備接地共用一接地導線或同一接地電極者稱
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:D
詳解:內線系統接地與設備接地共用同一接地導線或電極,稱設備與系統共同接地。
電源系統接地後,其對地電壓超過多少伏者,不得接地?
- (A) 110
- (B) 150
- (C) 220
- (D) 300
正確答案:D
詳解:電源系統接地後對地電壓超過300伏者,不得接地。
將用電設備或器具之非帶電金屬部分加以接地稱為
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:A
詳解:將用電設備的非帶電金屬部分接地,稱為設備接地。
1ψ220V冷氣機如接於1ψ3W110/220V電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少Ω以下?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:A
詳解:單相三線110/220V系統對地電壓為110V(150V以下),接地電阻100Ω以下。
對地電壓在151V至300V之電力設備接地,其接地電阻應保持在多少Ω以下?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:B
詳解:對地電壓151至300V的電力設備接地,接地電阻應在50Ω以下。
變比器(PT及CT)二次側之接地電極導線應選用多少平方毫米以上絕緣導線?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:A
詳解:變比器二次側接地電極導線應用3.5平方毫米以上絕緣導線。
接地環埋設於施工地面下之深度應超過多少毫米?
- (A) 150
- (B) 240
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:D
詳解:接地環埋設深度應超過750毫米,避免受損並確保接觸良好。
以接地銅棒作為接地極,其長度不得短於多少米?
- (A) 0.3
- (B) 0.9
- (C) 1.8
- (D) 2.4
正確答案:D
詳解:接地銅棒作接地極,長度不得短於2.4米,以確保與土壤接觸。
使用多個接地電極施行接地以求降低接地電阻時,兩接地電極之最小間隔為多少米?
- (A) 0.3
- (B) 0.6
- (C) 0.9
- (D) 1.8
正確答案:D
詳解:多個接地電極降低接地電阻,電極間最小間隔為1.8米,以免電場相互干擾。
下列何種顏色可作為接地線使用?
- (A) 白色
- (B) 黑色
- (C) 綠色
- (D) 紅色
正確答案:C
詳解:綠色(含綠色加黃色條紋)可作為接地線,白色或灰色為被接地導線。
3ψ3W220V電源(其中一線施行電源系統接地),其三相電動機外殼施行設備接地時,接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:B
詳解:三相三線220V一線接地,電動機外殼接地電阻(對地電壓151~300V)為50Ω以下。
對地電壓超過多少伏特之移動式用電器具應加以接地?
- (A) 150
- (B) 200
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:A
詳解:對地電壓超過150伏特的移動式用電器具應加以接地。
以1ψ2W110V電源供電之電動機,其外殼施行設備接地時的接地電阻不得高於多少Ω?
- (A) 100
- (B) 50
- (C) 25
- (D) 10
正確答案:A
詳解:單相二線110V(對地電壓150V以下)電動機外殼接地電阻不得高於100Ω。
低壓電源其電壓在150~600V以內之電容器,其外箱應按何種接地施工?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:C
詳解:低壓電容器外箱(150~600V)依官方答案按第三種接地施工。
變比器(PT及CT)二次側引線之接地,應按何種接地施工?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:C
詳解:變比器二次側引線的接地,依官方答案按第三種接地施工。
第一種接地應使用多少平方毫米以上絕緣線?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:B
詳解:第一種接地依官方答案應使用5.5平方毫米以上絕緣線。
進屋線之截面積30mm2,其內線系統單獨接地電極導線應為多少平方毫米?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:C
詳解:進屋線30平方毫米,依規則內線系統接地電極導線為8平方毫米。
對地電壓220伏特之路燈線路,燈具實施設備單獨接地,接地電阻應在多少歐姆以下?
- (A) 5
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:對地電壓220伏(151~300V)路燈線路燈具設備接地,接地電阻應在50Ω以下。
內線系統單獨接地,其銅接地導線最小不得小於多少平方毫米?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:B
詳解:內線系統單獨接地的銅接地導線最小為8平方毫米。
接地線以使用何種材質之導線為原則?
- (A) 鐵線
- (B) 銅線
- (C) 鋁線
- (D) 鋼心鋁線
正確答案:B
詳解:接地線導電性佳、耐蝕,以銅線為原則。
接地之目的為何?
- (A) 節省電力
- (B) 防止短路
- (C) 防止絕緣破壞
- (D) 防止感電
正確答案:D
詳解:接地的目的是防止感電,使故障電流流入大地,讓人員不致觸電。
使用傳統接地電阻計測試接地電阻時,接地輔助極(P、C)與接地極E應成一直線,且距離不得小於多少米?
- (A) 1~2
- (B) 3~4
- (C) 4~5
- (D) 5~10
正確答案:D
詳解:傳統接地電阻計的輔助極與接地極成一直線,距離須在5~10米,以免相互影響。
導管或管狀之接地電極之外徑為多少毫米以上?
- (A) 7
- (B) 15
- (C) 19
- (D) 26
正確答案:C
詳解:導管或管狀接地電極外徑須在19毫米以上。
板狀接地電極任一面與土壤接觸之總面積至少多少平方米?
- (A) 0.050
- (B) 0.080
- (C) 0.126
- (D) 0.186
正確答案:D
詳解:板狀接地電極任一面與土壤接觸總面積至少0.186平方米。
金屬管配線應按第幾種地線工程接地?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:C
詳解:金屬管配線依官方答案按第三種接地施工。
裸鐵板、裸鋼板或導電塗布之鐵板或鋼板作為接地電極板,其厚度至少多少毫米?
- (A) 2.0
- (B) 3.2
- (C) 4.0
- (D) 6.4
正確答案:D
詳解:鐵板或鋼板作接地電極板,厚度至少6.4毫米,以耐腐蝕。
銅棒之接地電極直徑不得小於多少毫米?
- (A) 11
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 19
正確答案:C
詳解:銅棒接地電極直徑不得小於15毫米。
設備接地導線、接地電極導線及搭接導線,不得以下列何種方式連接?
- (A) 壓接接頭
- (B) 熱熔接處理
- (C) 設計者確認之裝置
- (D) 錫銲連接
正確答案:D
詳解:接地導線連接不得用錫銲,因錫熔點低,故障電流下易熔斷或鬆脫。
過電流保護器之額定為20A,其用電設備單獨接地之接地線線徑應為多少平方毫米?
- (A) 1.25
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5
正確答案:B
詳解:過電流保護器額定20A,依規則單獨接地導線為2.0平方毫米。
14平方毫米以下進屋線之被接地導線應以下列何項以資識別?
- (A) 應以明顯之白色或淺灰色標示
- (B) 必須整條為綠色
- (C) 必須兩端作白色標誌
- (D) 必須兩端作綠色標誌
正確答案:A
詳解:14平方毫米以下進屋線的被接地導線,應以明顯白色或淺灰色識別。
下列何者不得做為接地電極?
- (A) 地下金屬瓦斯管線系統
- (B) 建築物或構造物之金屬架構
- (C) 線徑38平方毫米,長度6米之裸銅導線之接地環
- (D) 直徑15毫米、長度2.4米銅棒
正確答案:A
詳解:地下金屬瓦斯管線系統不得做為接地電極,以免電流流經燃氣管引發危險。
過電流保護器之額定為40A,其用電設備單獨接地之設備接地導線線徑應為多少平方毫米?
- (A) 1.25
- (B) 2.0
- (C) 3.5
- (D) 5.5
正確答案:D
詳解:過電流保護器額定40A,依規則設備接地導線為5.5平方毫米。
特種接地及第二種接地裝設於人員可輕易觸及之場所者,自地面下0.6米起至地面上多少米範圍,應以絕緣管或板掩蔽?
- (A) 0.6
- (B) 1.2
- (C) 1.8
- (D) 2.4
正確答案:C
詳解:特種及第二種接地,在人員易觸及處,自地面下0.6米至地面上1.8米應加絕緣管掩蔽。
特別低壓工程
特別低壓線路與其他用電線路、水管、燃氣供給管路間應距離多少毫米以上?
- (A) 60
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 150
正確答案:D
詳解:特別低壓線路與其他用電線路、水管、燃氣管間,應距離150毫米以上。
整流器之功能為
- (A) 直流變交流
- (B) 交流變直流
- (C) 低壓變高壓
- (D) 高壓變低壓
正確答案:B
詳解:整流器把交流電轉換為直流電。
變壓器有中心抽頭時,全波整流電路需要幾個二極體即可?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:B
詳解:有中心抽頭的變壓器,全波整流只需兩個二極體,輪流導通正、負半週。
路燈用點滅器材質為硫化鎘之光敏電阻(CdS)其電阻值與受光之強度
- (A) 成正比
- (B) 成反比
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:B
詳解:CdS光敏電阻受光愈強電阻愈小,電阻與光強度成反比。
為防止建築或工程興建時人員感電,臨時用電必須裝設
- (A) 閘刀開關
- (B) 斷路器
- (C) 積熱電驛
- (D) 漏電斷路器
正確答案:D
詳解:臨時用電須裝漏電斷路器,工地潮濕、機具多,可防止人員感電。
特別低壓工程之變壓器二次側電壓應在多少伏特以下?
- (A) 30
- (B) 100
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:A
詳解:特別低壓工程變壓器二次側電壓應在30伏特以下。
特別低壓設施二次側之配線得用可撓軟線,其長度可酌情延長不受多少米以下之限制?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:特別低壓設施二次側得用可撓軟線,長度不受3米限制。
特別低壓設施二次側電路導線若使用可撓軟線曝露裝設時,應距離地面高度多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.1
- (C) 3.5
- (D) 4.6
正確答案:B
詳解:特別低壓二次側可撓軟線曝露裝設,應離地2.1米以上,避免碰觸。
特別低壓設施係指電壓在多少伏特以下,並採用隔離變壓器及相關設備組成之特別低壓設施配線及保護?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 70
正確答案:A
詳解:特別低壓設施指電壓在30伏特以下,並採用隔離變壓器及相關設備者。
特別低壓設施電路若用二具以上隔離變壓器同時使用者,其二次側應
- (A) 並聯連接
- (B) 串聯連接
- (C) 不得串聯連接
- (D) 不得並聯連接
正確答案:D
詳解:兩具以上隔離變壓器同時使用,二次側不得並聯,避免電壓差造成環流。
特別低壓設施之二次側電路不得如何處置?
- (A) 加裝隔離設備
- (B) 接地
- (C) 加裝過電流設備
- (D) 加裝防護設備
正確答案:B
詳解:特別低壓設施二次側電路不得接地,才能與一次側隔離,確保安全。
特別低壓設施之電路裝設,其暴露二次側導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 0.8
- (B) 1.0
- (C) 1.2
- (D) 1.6
正確答案:B
詳解:特別低壓設施暴露二次側導線線徑不得小於1.0平方毫米。
特別低壓工程之變壓器一次側電壓應在多少伏特以下?
- (A) 30
- (B) 150
- (C) 250
- (D) 380
正確答案:C
詳解:特別低壓工程變壓器一次側電壓應在250伏特以下。
特別低壓設施隔離變壓器應以多少安培以下分路供電?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:特別低壓設施隔離變壓器應以20安培以下分路供電。
漏電保護裝置
漏電斷路器額定靈敏度電流之常用單位為下列何者?
- (A) 毫安(mA)
- (B) 安培(A)
- (C) 千安(KA)
- (D) 微安(μA)
正確答案:A
詳解:漏電斷路器靈敏度電流很小,常用單位為毫安(mA)。
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (A) 高靈敏度高速型
- (B) 高靈敏度延時型
- (C) 中靈敏度高速型
- (D) 中靈敏度延時型
正確答案:A
詳解:防止感電的漏電斷路器,應採高靈敏度(30mA以下)、高速型(0.1秒內)。
中靈敏度型漏電斷路器,其額定靈敏度電流為多少毫安以上,1000毫安以下?
- (A) 3
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 50
正確答案:D
詳解:中靈敏度型額定靈敏度電流為50毫安以上、1000毫安以下。
裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用
- (A) 電壓動作型
- (B) 電流動作型
- (C) 電壓電流動作型
- (D) 頻率動作型
正確答案:B
詳解:低壓電路的漏電斷路器採電流動作型,以零相電流檢出漏電。
延時型漏電斷路器在額定靈敏度電流之動作時間為多少秒?
- (A) 0.1秒以內
- (B) 0.1秒以上,2秒以內
- (C) 2秒以上,10秒以內
- (D) 10秒以上
正確答案:B
詳解:延時型漏電斷路器動作時間為0.1秒以上、2秒以內。
住宅處所之電熱水器分路除應按規定施行接地外,尚要裝設下列何種器具以防止感電事故之發生?
- (A) 漏電斷路器
- (B) 漏電警報器
- (C) 模殼式斷路器
- (D) 電磁開關
正確答案:A
詳解:電熱水器與水接觸,除接地外須裝漏電斷路器,防止感電。
電流動作型漏電斷路器係,係利用下列何種器具以檢出接地故障電流使斷路器跳脫?
- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 零相比流器
- (D) 分流器
正確答案:C
詳解:電流動作型漏電斷路器以零相比流器(ZCT)檢出接地故障電流而跳脫。
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作時間應為多少秒以內?
- (A) 0.1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:A
詳解:防止感電用的漏電斷路器,動作時間應在0.1秒以內。
如下圖所示,R1=4Ω,R2=6Ω時,通過4Ω電阻之電流為多少A?

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依圖兩電阻並聯,總電流10A,通過4Ω電阻電流=10×6/(4+6)=6A。
漏電檢出器主要功能為可檢出
- (A) 線間短路電流
- (B) 接地電流
- (C) 過載電流
- (D) 線間短路電流及過載電流
正確答案:B
詳解:漏電檢出器主要檢出接地(漏電)電流,不檢出短路或過載電流。
下列哪項不是漏電斷路器的主要規格?
- (A) 靈敏度電流
- (B) 動作時間
- (C) 啟斷容量
- (D) 相序
正確答案:D
詳解:漏電斷路器規格有靈敏度電流、動作時間、啟斷容量,與相序無關。
漏電斷路器依其靈敏度之種類可分為
- (A) 高靈敏度型與低靈敏度型
- (B) 中靈敏度型與低靈敏度型
- (C) 高靈敏度型與中靈敏度型
- (D) 高靈敏度型、中靈敏度型及低靈敏度型
正確答案:C
詳解:漏電斷路器依靈敏度分為高靈敏度、中靈敏度及低靈敏度三種。
高靈敏度延時型漏電斷路器,其動作時間應在多少秒以上,2秒以內?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.2
- (D) 0.3
正確答案:B
詳解:高靈敏度延時型動作時間為0.1秒以上、2秒以內。
中靈敏度高速型漏電斷路器,其動作時間應在多少秒以內?
- (A) 0.05
- (B) 0.1
- (C) 0.15
- (D) 0.2
正確答案:B
詳解:中靈敏度高速型漏電斷路器動作時間應在0.1秒以內。
住宅場所陽台之插座及距離廚房水槽外緣多少米以內之插座分路應裝設漏電斷路器?
- (A) 4
- (B) 3.5
- (C) 2.5
- (D) 1.8
正確答案:D
詳解:住宅陽台插座及距廚房水槽外緣1.8米內的插座分路,應裝漏電斷路器。
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在多少毫安以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:A
詳解:防止感電的漏電斷路器,動作額定電流(靈敏度電流)應限制在30毫安以下。
額定靈敏度電流100毫安之漏電斷路器,其最小動作電流應在多少毫安以上?
- (A) 20
- (B) 35
- (C) 45
- (D) 50
正確答案:D
詳解:漏電斷路器最小動作電流約為額定靈敏度電流的50%,即100×0.5=50mA以上。
滿刻度為50V之直流電壓表,其靈敏度為1kΩ/V,當接成如下圖所示之電路時,其電壓指示值為30V,電阻R為多少kΩ?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:B
詳解:電壓表內阻50kΩ,RS壓降120V,I=1.2mA,並聯部分30V/1.2mA=25kΩ,故R=50kΩ。
如下圖所示,電路中a、d兩端的等效電阻為多少Ω?

- (A) 38.6
- (B) 41.7
- (C) 50
- (D) 52.4
正確答案:C
詳解:依圖,a至d有兩條路徑:80+20=100Ω與60+40=100Ω,並聯為50Ω。
如下圖所示,若加直流電100V則有12.5A電流通過,若加交流電(正弦波)100V則有10A的電流通過,該電路之電阻(R)及感抗值(X)各為多少Ω?

- (A) 5,12
- (B) 8,6
- (C) 10,6
- (D) 12,16
正確答案:B
詳解:直流R=100/12.5=8Ω;交流Z=100/10=10Ω,X=√(10²-8²)=6Ω。
如下圖所示,若開關S閉合時,AB間電阻值為多少Ω?

- (A) 6
- (B) 10
- (C) 13
- (D) 22
正確答案:B
詳解:S閉合時兩個6Ω被短路,AB間只剩10Ω。
在住宅中,單相額定電壓150伏特以下、額定電流15安培及20安培之插座,在該插座分路未裝有漏電斷路器情形下,下列哪一項場所應裝設漏電啟斷裝置?
- (A) 陽台
- (B) 客廳
- (C) 臥室
- (D) 書房
正確答案:A
詳解:住宅陽台的插座屬潮濕易觸電處,未裝漏電斷路器時須裝漏電啟斷裝置。
裝設於住宅場所多少安培以下分路之斷路器及栓型熔線應為反時限保護?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:B
詳解:住宅場所20安培以下分路的斷路器及栓型熔線,應為反時限保護。
下列所述哪一項為積熱型熔斷器與積熱電驛所應保護之主要目的?
- (A) 線路過載
- (B) 線路短路
- (C) 線路欠相
- (D) 線路逆相
正確答案:A
詳解:積熱型熔斷器與積熱電驛靠發熱動作,主要保護線路與設備的過載。
照明燈具、用電器具及其他用電設備內部電路及元件之附加過電流保護,依規定是否得取代分路所需過電流保護裝置?
- (A) 可以
- (B) 不可
- (C) 電壓在600伏以下者則無此規定
- (D) 若屬電熱型電器則不在此限
正確答案:B
詳解:設備內部附加的過電流保護不能取代分路所需的過電流保護裝置。
電動機因起動電流較大,其過電流保護額定或標置依規定得?
- (A) 小於導線安培容量
- (B) 大於導線安培容量
- (C) 等於導線安培容量
- (D) 兩者之間無關連性
正確答案:B
詳解:電動機起動電流大,過電流保護額定得大於導線安培容量,以免起動時誤動作。
可撓軟線、可撓電纜在30安培分路,導線截面積為多少平方毫米以上者,應視由分路之過電流保護裝置加以保護?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3.5
- (D) 4
正確答案:B
詳解:可撓軟線截面積2平方毫米以上者,在30安培分路視由分路過電流保護裝置保護。
可撓軟線、可撓電纜在15安培及20安培分路,導線截面積為多少平方毫米以上者,應視由分路之過電流保護裝置加以保護?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3.5
- (D) 4
正確答案:A
詳解:可撓軟線截面積1平方毫米以上者,在15及20安培分路視由分路保護裝置保護。
對於低壓非接地導線之保護,下列哪項非為規定之一?
- (A) 電路中每一非接地導線應有過電流保護裝置
- (B) 斷路器應能同時啟斷電路中之各非接地導線
- (C) 單相三線電路,不接三相負載者,得使用單極斷路器
- (D) 單相二線非接地電路,不得使用單極斷路器
正確答案:D
詳解:單相二線非接地電路亦可使用單極斷路器的敘述並非規定,故D不屬規定;其餘三項為規定。
過電流保護裝置設於屋內時,其裝設位置除有特殊情形外,不得設置下列哪一種處所?
- (A) 客廳
- (B) 臥室
- (C) 浴室
- (D) 餐廳
正確答案:C
詳解:過電流保護裝置不得設於浴室等潮濕處所,避免受潮造成危險。
過電流保護裝置若裝於潮濕處所,其封閉箱體應屬?
- (A) 防爆型
- (B) 一般型
- (C) 防水型
- (D) 不必額外考慮
正確答案:C
詳解:潮濕處所的過電流保護裝置封閉箱體應用防水型,避免水氣進入。
低壓突波保護裝置依規定得裝設於多少伏特以下電路?
- (A) 220
- (B) 380
- (C) 440
- (D) 600
正確答案:D
詳解:低壓突波保護裝置得裝設於600伏特以下電路。
低壓突波保護裝置依規定得安裝於保護設備之分路過電流保護裝置的?
- (A) 電源側
- (B) 負載側
- (C) 無相關規定
- (D) 依使用場所及目的而定
正確答案:B
詳解:依官方答案,突波保護裝置安裝於分路過電流保護裝置的負載側。
漏電斷路器不得裝設於下列何種設備上?
- (A) 臨時用電
- (B) 慶典牌樓
- (C) 沉水式用電器具
- (D) 消防加壓馬達
正確答案:D
詳解:消防加壓馬達不得因漏電跳脫而斷電,故消防設備不得裝漏電斷路器。
漏電斷路器高靈敏度型之額定靈敏度電流為多少mA以下?
- (A) 30
- (B) 50
- (C) 100
- (D) 200
正確答案:A
詳解:高靈敏度型漏電斷路器額定靈敏度電流為30毫安以下。
檢查與故障排除
有一公寓採用二組雙浮球液面控制器控制自來水,若各用戶發現水龍頭沒有水,而水源又滿水位且抽水機正常時,下列何者原因較不可能?
- (A) 水塔雙浮球液面控制器故障
- (B) 電磁開關積熱電驛跳脫
- (C) 馬達故障或NFB跳脫
- (D) 馬達未接地
正確答案:D
詳解:馬達未接地不會造成抽不到水(僅有感電風險),故為較不可能的原因。
新裝設之模殼式斷路器ON後立即跳脫,其可能原因之一為下列何種現象?
- (A) 逆相
- (B) 短路
- (C) 過載
- (D) 欠相
正確答案:B
詳解:新裝斷路器ON後立即跳脫,最可能是線路短路,使電流瞬間過大。
交流110伏抽水機送電後馬達不轉而發燙,其不可能的原因為?
- (A) 起動線圈及運轉線圈均斷線
- (B) 起動線圈斷線
- (C) 運轉線圈斷線
- (D) 馬達之軸承機械故障
正確答案:A
詳解:兩線圈都斷線則無電流通過,馬達不會發燙;其他原因皆可能使之堵轉發燙。
單相分相式感應電動機欲改變旋轉方向,可改變其
- (A) 電源兩線端接線
- (B) 起動線圈兩線端接線
- (C) 電源電壓
- (D) 電源頻率
正確答案:B
詳解:分相式電動機改變起動線圈兩端接線,可改變旋轉磁場方向而反轉。
如下圖電路所示,在器具皆正常下,當積熱電驛動作時,蜂鳴器(BZ)不響,其可能故障原因之一為

- (A) 積熱電驛接線錯誤
- (B) 電磁接觸器線圈接錯
- (C) 按鈕開關接錯
- (D) 按鈕開關無自保持
正確答案:A
詳解:依官方答案,積熱電驛動作時蜂鳴器不響,可能是積熱電驛接線錯誤。
兩處位置控制一台電動機時,按鈕開關與自保持接點之關係為
- (A) OFF接點與自保持接點串聯,ON接點與自保持接點並聯
- (B) OFF與ON接點皆與自保持接點串聯
- (C) OFF與ON接點皆與自保持接點並聯
- (D) OFF接點與自保持接點並聯,ON接點與自保持接點串聯
正確答案:A
詳解:OFF接點與自保持接點串聯(先切斷),ON接點與自保持接點並聯。
電動機使用電磁開關作正逆轉控制要有互鎖功能,其主要目的在
- (A) 防止主電路短路
- (B) 防止過載
- (C) 防止接點接觸不良
- (D) 接線方便
正確答案:A
詳解:正逆轉電磁開關互鎖,防止兩接觸器同時動作造成主電路短路。
如下圖電路所示,電路中所能產生之動作為

- (A) 能ON,不能OFF
- (B) 寸動控制
- (C) 能OFF,不能ON
- (D) 能ON,能OFF
正確答案:A
詳解:依圖MC自保接點跨接OFF與ON兩者,動作後OFF已被旁路,能ON但不能OFF。
變壓器一次及二次線圈分別為300匝及150匝,如二次側在無載時測得的電壓為110伏特,則一次側電源電壓應為多少伏特?
- (A) 55
- (B) 110
- (C) 220
- (D) 380
正確答案:C
詳解:匝數比300:150=2:1,一次側電壓=110×2=220V。
三相感應電動機如將三相電源任意更換二條則
- (A) 速度增加
- (B) 轉矩增加
- (C) 轉向相反
- (D) 速度減慢
正確答案:C
詳解:三相電源任意對調兩條,旋轉磁場方向相反,轉向相反。
如下圖所示,電路利用三用電表作靜態測試,當按下ON按鈕時,若電路接線正確,其所量測電阻值應

- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:依官方答案,按下ON按鈕後接通並聯電路,量測電阻值會減少。
如下圖電路所示,按下按鈕開關ON後,則

- (A) 指示燈G亮
- (B) 指示燈R亮
- (C) X激磁後,控制電路將短路
- (D) 指示燈R及G均不亮
正確答案:B
詳解:依官方答案,按下ON後R燈亮(依圖控制接點切換使G不亮)。
電動機控制電路中裝置積熱電驛的主要功能是為保護
- (A) 過電壓
- (B) 短路
- (C) 過載
- (D) 反相
正確答案:C
詳解:積熱電驛是保護電動機因過載而過熱燒損。
單相三線式供電系統中,A相電流為30安培,B相電流為25安培,A、B相功率因數相同時,中性線電流為多少安培?
- (A) 5
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 55
正確答案:A
詳解:中性線電流為兩相電流相量差,A、B功因相同時=30-25=5A。
有三相三線式電源,使用兩只CT配合電流切換開關(AS)去測量一平衡三相負載時,R、T相電流正常,切至S相時電流指示為零,但切至OFF時有電流,其可能原因為
- (A) AS之R相接錯
- (B) AS之T相接錯
- (C) AS回歸CT端之接地點接錯
- (D) 電流表接錯
正確答案:C
詳解:切至S相無電流、切至OFF有電流,表示CT回歸接地點接錯。
單相三線式110V/220V配電線路維持平衡之目的為
- (A) 防止異常電壓
- (B) 減少線路壓降及損失
- (C) 改善功率因數
- (D) 減輕負載功率
正確答案:B
詳解:三線式平衡使中性線電流接近零,可減少線路壓降及損失。
三相220V△接線之感應電動機,欲接到三相380V電源時,應改接為何種接線?
- (A) V
- (B) Y
- (C) 雙△
- (D) 雙Y
正確答案:B
詳解:Δ接220V的繞組,接380V電源須改Y接,每相仍為380/√3=220V。
電動機因過載而使電磁開關跳脫,如欲重新啟動,應
- (A) 重新再按ON即可
- (B) 先將積熱電驛復歸再按ON按鈕
- (C) 將積熱電驛復歸即可
- (D) 檢討過載原因並排除後,將積熱電驛復歸,再按下ON按鈕
正確答案:D
詳解:過載跳脫後應先排除過載原因,再將積熱電驛復歸,才能重按ON。
如下圖電路所示,電路中所能產生之動作為

- (A) 能ON,不能OFF
- (B) 寸動控制
- (C) 能OFF,不能ON
- (D) 能ON,能OFF
正確答案:D
詳解:依圖MC自保接點僅並聯ON鈕,OFF串聯在前,標準自保電路能ON也能OFF。
單相110 V的電燈分路,若採用單極(1P)模殼式斷路器作保護,正確配線方式為
- (A) 被接地導線經過模殼式斷路器
- (B) 接地線經過模殼式斷路器
- (C) 非接地導線經過模殼式斷路器
- (D) 被接地導線、非接地導線或接地線任意選擇其中一條經過模殼式斷路器
正確答案:C
詳解:單極斷路器應接在非接地導線(火線)上,被接地導線不得單獨啟斷。
通常在廚房專用插座分路加裝漏電斷路器,是因為它具有下列何種主要功能?
- (A) 檢出過電流故障,完成跳脫以隔離故障點
- (B) 檢出斷線故障,完成跳脫以隔離故障點
- (C) 檢出短路故障,完成跳脫以隔離故障點
- (D) 檢出接地故障,完成跳脫以隔離故障點
正確答案:D
詳解:廚房潮濕,漏電斷路器能檢出接地(漏電)故障,跳脫以防感電。
低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓啟動時,電流為60A,若用Y-△起動器起動,起動電流變為
- (A) 120A
- (B) 100A
- (C) 60A
- (D) 20A
正確答案:D
詳解:Y-Δ起動電流為全壓的1/3,60/3=20A。
下列何種是屬於無接觸且仍動作之開關,一般作為信號檢出用?
- (A) 限制開關
- (B) 微動開關
- (C) 光電開關
- (D) 按鈕開關
正確答案:C
詳解:光電開關以光檢出物體,不需接觸,常用於信號檢出。
A:電力電驛,B:電晶體,C:固態電驛,請問以上三個元件動作速度由快到慢排列為何?
- (A) A>B>C
- (B) B>C>A
- (C) B>A>C
- (D) C>B>A
正確答案:B
詳解:動作速度:電晶體(無接點)最快,固態電驛次之,電力電驛機械動作最慢。
有關電壓變動對白熾燈之影響,下列何者正確?
- (A) 電壓較額定電壓低時,白熾燈之亮度提高
- (B) 電壓較額定電壓低時,白熾燈之消耗電力增加
- (C) 電壓較額定電壓高時,白熾燈之發光效率提高
- (D) 電壓較額定電壓高時,白熾燈之使用壽命可延長
正確答案:C
詳解:電壓較高時燈絲溫度升高,發光效率提高,但壽命縮短、耗電增加。
電力系統中,若某線路發生接地故障時,下列何者錯誤?
- (A) 電流突然增加
- (B) 電壓突然降低
- (C) 線路溫度上升
- (D) 電壓突然上升
正確答案:D
詳解:接地故障時電流突增、電壓下降、線路發熱,電壓不會突然上升。
單相三線式供電系統中,A相負載較大、B相負載較小,當中性線斷線時,會產生何種現象?
- (A) A相電壓較大
- (B) B相電壓較大
- (C) A相電流較大
- (D) B相電流較大
正確答案:B
詳解:中性線斷線時兩相串聯,負載小(阻抗大)的B相分到較高電壓。
用電法規之認識
某電器承裝業如僅僱用一名丙級以上之室內配線職類技術士,該承裝業可申請登記為哪一級承裝業?
- (A) 甲專
- (B) 甲
- (C) 乙
- (D) 丙
正確答案:D
詳解:僅僱一名丙級以上室內配線技術士,依規定只能登記為丙級承裝業。
電器承裝業受主管機關撤銷或廢止其登記者,承裝業或其負責人在多少年內不得重新申請承裝業登記?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依官方答案,登記被撤銷或廢止者,3年內不得重新申請承裝業登記。
臨時用電之電價係按其相關用電電價之多少倍計收?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:臨時用電電價按相關用電電價的1.6倍計收。
目前台電公司供應之低壓表燈電壓不含下列何者?
- (A) 1ψ3W110/220V
- (B) 3 ψ3W220V
- (C) 3ψ4W120/208V
- (D) 3ψ4W220/380V
正確答案:C
詳解:台電低壓表燈有110/220V單相三線、220V三相三線及220/380V三相四線,不含120/208V。
生產性質用電場所之動力及附帶電燈,契約容量未滿100KW者;可向台電公司申請何種用電?
- (A) 包燈
- (B) 表燈
- (C) 低壓電力
- (D) 包用電力
正確答案:C
詳解:生產性用電、契約容量未滿100kW者,可申請低壓電力。
目前台電公司供電之頻率為多少赫(Hz)?
- (A) 50
- (B) 55
- (C) 60
- (D) 70
正確答案:C
詳解:台電供電頻率為60赫(Hz)。
三相三線220V低壓用戶使用1ψ220V電動機,依規定以多少馬力為限?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:三相三線220V低壓用戶使用單相220V電動機,依規定以3馬力為限。
需量契約用戶之需量時段,台電公司目前採用多少分鐘?
- (A) 15
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:A
詳解:需量契約的需量時段,台電目前採用15分鐘。
包燈採用下列何種供電方式為錯誤?
- (A) 1ψ2W110V
- (B) 1ψ2W220V
- (C) 3ψ 4W220/380V
- (D) 3ψ3W220V
正確答案:D
詳解:包燈為單相小負載,三相三線220V供電方式不適用,故D錯誤。
依「電器承裝業管理規則」規定,承裝業僱用之人員解僱或離職時,應於幾個月內補足人數,並申請變更登記?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 四
正確答案:C
詳解:承裝業僱用人員解僱或離職時,應於3個月內補足人數並申請變更登記。
依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定,低壓受電且契約容量達多少瓩以上之工廠、礦場或供公眾使用之建築物,應置初級電氣技術人員?
- (A) 十
- (B) 三十
- (C) 五十
- (D) 七十
正確答案:C
詳解:低壓受電、契約容量達50瓩以上的工廠等,應置初級電氣技術人員。
依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每六個月至少檢驗一次,每年應至少停電檢驗幾次?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 四
正確答案:A
詳解:負責人應督同技術人員每六個月檢驗一次,每年至少停電檢驗一次。
「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」所稱供公共場所不包含哪一個地方?
- (A) 電影院
- (B) 速食店
- (C) 公寓停車場
- (D) 車站
正確答案:C
詳解:公共場所指電影院、速食店、車站等供公眾使用處,公寓停車場不包括在內。
用電場所發生事故,致影響供電系統者其專任電氣技術人員應於事故發生後多少日內填報電氣事故報告表,分送所在地主管機關及輸配電營業處所備查?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 14
正確答案:B
詳解:用電場所發生電氣事故影響供電系統,應於5日內填報電氣事故報告表。
下列何者不得擔任中級電氣技術人員?
- (A) 乙種電匠考驗合格
- (B) 室內配線乙級技術士
- (C) 變壓器裝修乙級技術士
- (D) 工業配線乙級技術士
正確答案:A
詳解:乙種電匠考驗合格者依規定不得擔任中級電氣技術人員,其餘三項技術士可以。
電器承裝業登記執照有效期限為多少年?期限屆滿前應向主管機關申請展延,並換領登記執照
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
正確答案:C
詳解:電器承裝業登記執照有效期限為5年,屆滿前須申請展延換照。
電器承裝業有下列何者情事,直轄市或縣(市)主管機關得廢止其登記?
- (A) 擅自施工因而發生危險
- (B) 有竊電行為
- (C) 五年內受主管機關通知限期改善達三次
- (D) 經主管機關通知限期改善而改善未完成,仍參加投標
正確答案:D
詳解:經通知限期改善而未完成仍參加投標,主管機關得廢止登記。
低壓表燈非時間電價計費用戶,電費應於收費日或接到通知日起多少日內繳付?
- (A) 7
- (B) 14
- (C) 21
- (D) 28
正確答案:C
詳解:低壓表燈非時間電價用戶,電費應於收費日或接到通知日起21日內繳付。
台電公司非時間電價用戶之計費底度,下列何者正確?
- (A) 單相低壓電錶每安培以2度計算
- (B) 單相低壓電錶每安培以3度計算
- (C) 單相三線110/220V,30A電表供電,以60度計算
- (D) 單相三線110/220V,20A電表供電,以40度計算
正確答案:A
詳解:非時間電價計費底度:單相低壓電表每安培以2度計算。
台電公司對用戶用電的功率因數有明確規定,若用戶每月用電的平均功率因數低於80%,每低於1%電費將增加多少%?
- (A) 0.2
- (B) 0.15
- (C) 0.1
- (D) 0.01
正確答案:C
詳解:依官方答案,功率因數低於80%時,每低1%電費增加0.1%。
常見問題
室內配線丙級學科有幾題?
本題庫為 V114112413 版,共 618 題、19 個工作項目,全為單選題,其中圖片題 66 題。
室內配線丙級學科幾分及格?
學科 80 題單選,每題 1.25 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘,60 分及格。
室內配線丙級學科要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理與職業道德、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
室內配線丙級題目會和題庫一樣嗎?
試題出自公開題庫並抽題,建議把 618 題與詳解練熟,數字與符號題尤其不要只背答案。
室內配線丙級學科怎麼準備最快?
先練電動機、電工儀表與符號識圖,錯題複習後看速記表,考前用正式模擬練習 80 題與 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?