室內配線甲級題庫
室內配線甲級學科810題,16章逐章練習,免費線上練習。
題目、選項與答案照技能檢定中心 115.08.26 版原文收錄;詳解是我寫的整理,正式版本與測驗規定以技能檢定中心公告為準。
考試資訊
| 題庫版本 | V115082613(115/08/26 公告,115/01/01 起報檢者適用) |
|---|---|
| 題數 | 810 題,其中複選題 214 題、圖片題 47 題,分 16 個工作項目 |
| 考試題數與時間 | 單選 60 題每題 1 分,加複選 20 題每題 2 分,答錯不倒扣,作答 100 分鐘 |
| 及格標準 | 學科 60 分及格;複選題全對才給分 |
| 出題單位 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 |
| 共同科目 | 含職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各 5% |
怎麼準備
我建議先做電力系統監控 74 題、變壓器 73 題與電動機 72 題,再做基本技能 86 題與保護 62 題。
計算題與規範數值都要自己查算;複選題全對才給分,再用錯題複習做正式模擬。
章節分布
| 章節 | 題數 |
|---|---|
| 裝修輸配電基本技能 | 86 題 |
| 電機檢驗 | 35 題 |
| 電力配線工程裝修 | 58 題 |
| 變壓器工程裝修 | 73 題 |
| 電力系統保護工程裝修 | 62 題 |
| 電容器工程裝修 | 33 題 |
| 配電盤、儀表工程裝修 | 41 題 |
| 發電機工程裝修 | 58 題 |
| 電動機工程裝修 | 72 題 |
| 照明工程裝修 | 27 題 |
| 接地工程裝修 | 49 題 |
| 電熱工程裝修 | 37 題 |
| 避雷器工程裝修 | 24 題 |
| 電力系統監控工程裝修 | 74 題 |
| 落實工作安全 | 42 題 |
| 熟悉用電法規 | 39 題 |
- 裝修輸配電基本技能
- 考傅倫第效應、特高壓定義、需量與負載因數、電動機分路過電流保護,以及 CNS 屋內配線圖符號。
- 電機檢驗
- 考 PT、CT 搭配電度表的實際用電計算、變壓器絕緣耐壓、差動電驛接線試驗與同步電動機 V 形曲線。
- 電力配線工程裝修
- 考電纜埋設保護、電力盤負載容量計算、高壓配線的最小間隔與電纜彎曲半徑,以及低壓配線導線選用。
- 變壓器工程裝修
- 考變壓器匝數比與等值電阻計算、絕緣油氮氣含氧量、短路試驗、絕緣電阻測定與高壓過載保護。
- 電力系統保護工程裝修
- 考電驛保護電動機與發電機、衝擊高電壓、熔線鏈開關裝設高度、快速差動電驛與避雷保護。
- 電容器工程裝修
- 考功率因數改善與供電側電流、電壓降低時無效電力的變化、電動機個別裝設電容器與導線安培容量。
- 配電盤、儀表工程裝修
- 考兩瓦特計法量測三相功率、配電盤箱體鋼板厚度、隔離開關與斷路器操作順序、CT 飽和與耐電壓試驗。
- 發電機工程裝修
- 考直流發電機磁極、汽電共生併聯規定、渦輪發電機、標么值,以及同步發電機的電壓調整率。
- 電動機工程裝修
- 考高壓電動機起動電流、同步與直流電動機的電樞反應、幹線過電流保護計算、堵轉試驗與轉速控制。
- 照明工程裝修
- 考放電管燈在住宅的電壓限制、燈具重量與燈座支持、照度與光度計算,以及間接照明燈具間距。
- 接地工程裝修
- 考第二種接地的電極導線線徑、接地電極間距與埋設深度、對地電壓限制與設備接地搭接方法。
- 電熱工程裝修
- 考電熱線斷線接合後的功率、電熱器分路電壓降、貯備型電熱水器容量與電熱器功率與熱量計算。
- 避雷器工程裝修
- 考避雷器額定電壓的選用、避雷器特性與臨界截止電壓、接地導線規格,以及防止直接雷擊的方法。
- 電力系統監控工程裝修
- 考二進位轉換、Modbus 與鮑率、控制系統傳輸比、物聯網連線問題、OSI 七層模型與 SCADA 通訊異常。
- 落實工作安全
- 考良導體內檢修的照明電壓、桿上作業安全帶、燙傷與電擊急救、健康檢查週期與職災通報。
- 熟悉用電法規
- 考台電營業規章的新增用電申請、地下配電地區規定、專任電氣技術人員管理、供電電壓變動率與承裝業登記。
完整題目
裝修輸配電基本技能
傅倫第效應(Ferranti effect)常發生於空載或輕載輸電線,導致末端的電壓高於送電端,此效應主要是由下列何者特性造成?
- (A) 線路電阻與電感耦合
- (B) 線路電阻
- (C) 線路電感
- (D) 線路電容
正確答案:D
詳解:輕載時線路電容的充電電流流過線路電感,使末端電壓升高,故由線路電容造成。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,差動電驛為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之

- (A) 差動電驛
- (B) 過壓電驛
- (C) 頻率電驛
- (D) 過流接地電驛
正確答案:D
詳解:圓圈內標51N,51為過電流電驛,N表示接地,即過流接地電驛。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,過壓電驛為為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,接地保護電驛為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,零相比流器為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,低電壓電驛為下列何者?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
某工廠之電力需量為161馬力,電燈需量為30仟瓦,均於一定時間內使用,若需量因數均為50%時,則此工廠所設置之電燈及電動機之設備容量各為
- (A) 電燈30仟瓦、電力161馬力
- (B) 電燈151仟瓦、電力80.5馬力
- (C) 電燈60仟瓦、電力322馬力
- (D) 電燈30仟瓦、電力322馬力
正確答案:C
詳解:設備容量=需量÷需量因數:電燈30÷0.5=60kW,電力161÷0.5=322馬力。
某工廠以3ψ4W22.8kV受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設選定1000kVA為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(Pu)為
- (A) 1.33
- (B) 0.75
- (C) 0.02
- (D) 0.25
正確答案:C
詳解:依官方答案,等效阻抗標么值=基準容量÷短路容量,再取答案所列值。
下列何者不是輸電線路線間換位的效果?
- (A) 線路常數得以平衡
- (B) 受電端電壓能維持平衡
- (C) 減輕鄰近電訊線的通信干擾
- (D) 阻止電擊波之進行
正確答案:D
詳解:換位可平衡線路常數、電壓並減輕通訊干擾,但無法阻止突波(電擊波)行進。
同步調相機之主要用途為
- (A) 調整電壓相角
- (B) 改善系統穩定度
- (C) 改善功率因數
- (D) 阻止電擊波之進行
正確答案:C
詳解:同步調相機於過激磁時供應無效功率,主要用途是改善功率因數、調整電壓。
負載定額運轉於一段無限定長之時間稱為
- (A) 連續責務
- (B) 變動責務
- (C) 間歇性責務
- (D) 週期性責務
正確答案:A
詳解:負載定額運轉於無限定長時間,稱為連續責務。
電動機幹線過電流保護裝置供電給固定式電動機,其安培額定不得大於任一電動機分路過電流保護裝置之最大安培額定,加上群組中下列何者?
- (A) 其他電動機滿載電流之總和
- (B) 其他電動機滿載電流之總和的1.15倍
- (C) 其他電動機滿載電流之總和的1.25倍
- (D) 其他電動機滿載電流之總和的1.5倍
正確答案:A
詳解:幹線保護不得大於最大分路保護額定,加上其他電動機滿載電流之總和。
一具三相感應電動機,全日的實際運轉記錄如下:最高負載10kW,使用電量480kWH,則其日負載因數為
- (A) 2.0
- (B) 1.5
- (C) 1.0
- (D) 0.5
正確答案:A
詳解:依官方答案,平均負載=480÷24=20kW,負載因數=20÷10=2.0。
一工廠動力最大負載為120kW,照明最大需量為50kW,二者功率因數均為0.8,若需量因數均為50%時,此工廠的設備容量應為多少kVA?
- (A) 170
- (B) 200
- (C) 400
- (D) 425
正確答案:D
詳解:動力120÷0.5=240kW,照明50÷0.5=100kW,合計340÷0.8=425kVA。
A、B二用戶設備容量分別為150kVA、100kVA,需量因數分別為60%、50%,功率因數分別為0.8、0.85,二用戶的參差因數為1.6,其綜合用電的最大需量約為多少kW?
- (A) 50
- (B) 72
- (C) 100
- (D) 133
正確答案:B
詳解:A:150×0.6×0.8=72kW,B:100×0.5×0.85=42.5kW,合計114.5÷1.6≈72kW。
計算短路故障電流時,下列何種設備不需考慮?
- (A) 電熱器
- (B) 發電機
- (C) 電動機
- (D) 變壓器
正確答案:A
詳解:電熱器為純電阻負載,不提供短路電流,計算短路電流時可不考慮。
計算短路故障電流時,感應電動機的阻抗通常只考慮
- (A) 次暫態電抗Xd”
- (B) 暫態電抗Xd’
- (C) 同步電抗Xd
- (D) 靜態電阻
正確答案:A
詳解:短路瞬間感應電動機等效為電源,阻抗取次暫態電抗Xd"。
變壓器額定容量為1000kVA,標么阻抗為5%,系統短路容量不計時,則變壓器二次側短路容量為多少MVA?
- (A) 1
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 50
正確答案:C
詳解:短路容量=額定容量÷標么阻抗=1000kVA÷0.05=20MVA。
有關輸電線路換位(變位)之優點,下列何者正確?
- (A) 供電端電壓得以維持平衡
- (B) 各導線產生的電磁場強度提高
- (C) 可提高對鄰近通訊線路的影響
- (D) 各導線平均電感及電容能夠相同,可平衡線路常數
正確答案:D
詳解:換位使各導線輪流佔據各位置,平均電感與電容相同,線路常數得以平衡。
變壓器電抗Pu值為0.4標么,係以銘牌上之額定值11.4kV及1000kVA作為基準值時,若將基準值改為22.8kV及1000kVA,則電抗的標么值應變為
- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.4
- (D) 0.8
正確答案:A
詳解:基準電壓加倍,基準阻抗變4倍,標么值變為0.4÷4=0.1。
裝腳礙子,適用於多少kV以上之線路?
- (A) 161
- (B) 69
- (C) 33
- (D) 11
正確答案:D
詳解:依官方答案,裝腳礙子適用於11kV以上線路。
三相系統線電壓基值Vb=100V,三相容量基值kVAb=1kVA,則系統基值阻抗Zb及基值電流Ib為
- (A) Zb=10Ω,Ib=10A
- (B) Zb=10Ω,Ib=5.77A
- (C) Zb=5.77Ω,Ib=10A
- (D) Zb=5.77Ω,Ib=5.77A
正確答案:B
詳解:Zb=V²/S=100²/1000=10Ω;Ib=1000/(√3×100)=5.77A。
有關特高壓以上之輸電線路,每相採用多導體之優點,下列何者錯誤?
- (A) 減少落雷擊中架空線路之機率
- (B) 減少線路突波阻抗
- (C) 減少對通訊系統干擾
- (D) 減少電暈損失
正確答案:A
詳解:多導體可減少電暈、突波阻抗與通訊干擾,但不能減少雷擊架空線的機率。
輸配電設備裝置規則規定,電壓多少kV以上者,稱為特高壓?
- (A) 22
- (B) 33
- (C) 69
- (D) 161
正確答案:B
詳解:依輸配電設備裝置規則,電壓33kV以上稱為特高壓。
當輸電線路等效電感L、等效電容C,當輸電線路損耗可忽略不計時,則輸電線路特性阻抗Zc為

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
有關輸配電線路故障事故中,下列何種情形最為常發生?
- (A) 雙相短路故障
- (B) 三相短路故障
- (C) 單線接地故障
- (D) 雙線接地故障
正確答案:C
詳解:輸配電線路故障以單線接地最常見,三相短路最少發生。
有關輸配電線路防止干擾之對策,下列何者錯誤?
- (A) 輸配線充分的換位可減輕靜電感應
- (B) 中性點採不接地可減低接地故障電流
- (C) 主變壓器採Y-Δ連接可抑制第三諧波電流
- (D) 裝設架空地線可減輕靜電感應
正確答案:B
詳解:依官方答案,中性點不接地並非防止干擾的對策,其餘均為正確作法。
高壓電容器容量為219.2μf,在3.3kV 60Hz電源下使用,則其無效功率約為多少kVAR?
- (A) 300
- (B) 600
- (C) 800
- (D) 900
正確答案:D
詳解:Q=2πfCV²=377×219.2μF×3300²≈900kVAR。
有一配電系統載有200kW之負載,其功率因數為0.8,若將此負載的功率因數提高到0.9,當電壓穩定不變下,則線路損失變為原來的
- (A) 8/9
- (B) 9/8
- (C) 81/64
- (D) 64/81
正確答案:D
詳解:損失∝1/cos²θ,故為(0.8/0.9)²=64/81。
負載交替運轉於負載與無載,或負載與停機,或負載、無載與停機之間稱為
- (A) 連續責務
- (B) 變動責務
- (C) 間歇性責務
- (D) 週期性責務
正確答案:C
詳解:負載交替運轉於負載與無載或停機之間,稱為間歇性責務。
A.C.S.R.為下列何種導線之縮寫?
- (A) 鋼心鋁線
- (B) 鋼心銅線
- (C) 鐵心銅線
- (D) 空心銅線
正確答案:A
詳解:A.C.S.R.為Aluminum Conductor Steel Reinforced,即鋼心鋁線。
兩條輸電線間之電容,在輸電距離為多少㎞以上時就需要考慮其效應?
- (A) 60
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 120
正確答案:B
詳解:依官方答案,輸電距離達80km以上,線間電容效應就需考慮。
下列何種常數不影響輸電線路系統之電壓調整率?
- (A) 電阻
- (B) 電感
- (C) 電容
- (D) 電表
正確答案:D
詳解:電阻、電感、電容皆影響電壓調整率,電表不是線路常數。
大地之影響將使輸電線路之電容值
- (A) 略增
- (B) 略減
- (C) 不變
- (D) 為零
正確答案:A
詳解:大地為導體,使線路對地電容增加,故電容值略增。
輸電線間電容由C法拉增加到2C法拉時,若外加電壓不變,而頻率減半,則其充電電流
- (A) 不變
- (B) 加倍
- (C) 減半
- (D) 減少3/4
正確答案:A
詳解:充電電流Ic=2πfCV,C加倍、f減半、V不變,電流不變。
在某一時間內之平均負載與最高負載之比值,稱為
- (A) 參差因數
- (B) 負載因數
- (C) 需量因數
- (D) 重合因數
正確答案:B
詳解:某段時間平均負載與最高負載之比,稱為負載因數。
當受電端滿載時電壓為12kV,無載時為15kV,其電壓調整率為多少%?
- (A) 3
- (B) 12.5
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:D
詳解:電壓調整率=(無載-滿載)/滿載=(15-12)/12=25%。
一配電線路電壓降下率為2%,當受電端電壓600V時,送電端電壓為多少V?
- (A) 588
- (B) 598
- (C) 606
- (D) 612
正確答案:D
詳解:送電端電壓=600÷(1-0.02)≈612V,即較受電端高約2%。
送電端電壓絕對值與受電端電壓絕對值之差,稱為
- (A) 線路損失
- (B) 電壓降
- (C) 電壓調整率
- (D) 電壓突降
正確答案:B
詳解:送電端與受電端電壓絕對值之差稱為電壓降。
輸電效率為
- (A) 有效功率與視在功率之比值
- (B) 送電端有效功率與受電端有效功率之比值
- (C) 受電端有效功率與送電端有效功率之比值
- (D) 送電端無效功率與受電端無效功率之比值
正確答案:C
詳解:輸電效率=受電端有效功率÷送電端有效功率。
受電端電壓高於送電端電壓時,改善功率因數應並聯
- (A) 電容器
- (B) 同步進相機採越前電流
- (C) 電抗器
- (D) 電阻器
正確答案:C
詳解:受電端電壓高於送電端(電容效應),應並聯電抗器吸收無效功率降壓。
為補償線路之電感抗、改善功率因數及變動負載線路引起之閃爍現象常利用下列何種方式改善?
- (A) 串聯電容器
- (B) 並聯電容器
- (C) 並聯電抗器
- (D) 並聯電阻器
正確答案:A
詳解:串聯電容器可抵銷線路電感抗,改善電壓變動與閃爍。
變壓器電抗標么值為0.4Pu,係以銘牌上之額定值11.4kV及1000kVA作為基準值時,若將基準值改為11.4kV及2000kVA,則電抗的標么值應變為多少?
- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.4
- (D) 0.8
正確答案:D
詳解:基準容量加倍,標么阻抗變2倍:0.4×2=0.8Pu。
輸送相同電力,若電壓提高1倍,其線路損失及線路電壓降分別為原來的多少倍?
- (A) 均為1/2
- (B) 均為1/4
- (C) 1/2及1/4
- (D) 1/4及1/2
正確答案:D
詳解:電壓加倍則電流減半;損失∝I²R變1/4,電壓降∝IR變1/2。
在特定時間內,一個系統或部分系統之最大需量與該系統或部分系統總連接負載之比值,稱為
- (A) 需量因素
- (B) 線路損失
- (C) 負載因素
- (D) 電壓調整率
正確答案:A
詳解:最大需量與總連接負載之比稱為需量因素。
斷路器跳脫時沒有刻意加入時間延遲,稱為
- (A) 反時限斷路器
- (B) 可調式斷路器
- (C) 不可調式斷路器
- (D) 瞬時跳脫斷路器
正確答案:D
詳解:跳脫時未刻意加入時間延遲者,稱為瞬時跳脫斷路器。
斷路器跳脫時刻意加入時間延遲,且當電流愈大時,延遲時間愈短,稱為
- (A) 反時限斷路器
- (B) 可調式斷路器
- (C) 不可調式斷路器
- (D) 瞬時跳脫斷路器
正確答案:A
詳解:刻意延遲且電流愈大延遲愈短,稱為反時限斷路器。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 方向性過流電驛
- (B) 瞬時過流電驛
- (C) 過流接地電驛
- (D) 過流電驛
正確答案:D
詳解:圖中符號內標示CO,依CNS屋內配線設計圖符號為過流電驛。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 方向性過流電驛
- (B) 低電流電驛
- (C) 過流接地電驛
- (D) 過流電驛
正確答案:B
詳解:圖中符號內標示UC,依CNS符號為低電流電驛(Under Current)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 零相比流器
- (B) 電力斷路器
- (C) 拉出型電力斷路器
- (D) 整套型變比器
正確答案:D
詳解:圖中符號為方框內標MOF,依CNS符號為整套型變比器(比壓比流器組)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 電容器
- (B) 避雷器
- (C) 避雷針
- (D) 接地
正確答案:B
詳解:依官方答案,圖示符號為避雷器(接地端接於避雷元件)。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 空斷開關
- (B) 控制開關
- (C) 安全開關
- (D) 隔離開關
正確答案:A
詳解:圖中為一刀閘斷開形式的開關符號,依CNS符號為空斷開關。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 自藕變壓器
- (D) 接地比壓器
正確答案:B
詳解:圖中為兩線圈符號且無接地,依CNS符號為比壓器。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 比流器
- (B) 比壓器
- (C) 自藕變壓器
- (D) 接地比壓器
正確答案:D
詳解:圖中比壓器符號下方帶接地線,依CNS符號為接地比壓器。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電力分電盤
- (C) 電燈總配電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:A
詳解:依CNS圖符號,矩形加一條斜線為電燈分電盤。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電力分電盤
- (C) 電燈總配電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:B
詳解:圖中為矩形內畫交叉線,依CNS符號為電力分電盤。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電力分電盤
- (C) 電燈總配電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:C
詳解:依CNS圖符號,矩形一半塗黑為電燈總配電盤。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 電燈分電盤
- (B) 電力分電盤
- (C) 電燈總配電盤
- (D) 電力總配電盤
正確答案:D
詳解:圖中為實心塗黑的交叉矩形,依CNS符號為電力總配電盤。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 空氣斷路器
- (B) 電力斷路器
- (C) 拉出型氣斷路器
- (D) 真空斷路器
正確答案:B
詳解:圖中為方框串接於線路中,依CNS符號為電力斷路器。
左圖所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號之

- (A) 功率因數電驛
- (B) 過流電驛
- (C) 過流接地電驛
- (D) 差動電驛
正確答案:A
詳解:圖中符號標示PF並以圓圈表示電驛,依CNS符號為功率因數電驛。
中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號,為

- (A) 刀型開關
- (B) 隔離開關
- (C) 空斷開關
- (D) 負載啟斷開關
正確答案:B
詳解:圖中為單刀開關符號(無滅弧裝置),依官方答案為隔離開關。
所示符號為中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖符號之

- (A) 電力熔絲
- (B) 負載啟斷開關
- (C) 拉出型電力斷路器
- (D) 拉出型氣斷路器
正確答案:B
詳解:圖中開關附有滅弧裝置符號,依CNS符號為負載啟斷開關。
有一交流電路之電壓v(t)=100sin(314t+30°),其頻率為多少Hz?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 120
- (D) 314
正確答案:A
詳解:依官方答案,v=100sin(314t)中ω=314,f=ω/2π=314/6.28=50Hz。
有一交流電路之電壓v(t)=200sin(377t+30°),其頻率為多少Hz?
- (A) 50
- (B) 60
- (C) 120
- (D) 377
正確答案:B
詳解:ω=377rad/s,f=377/2π≈60Hz。
週期性波形的頻率為60Hz,其6個週期的時間為多少秒?
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 12
正確答案:A
詳解:週期T=1/60秒,6個週期為6/60=0.1秒。
有一輸電線長度100km,電阻0.1Ω/km,傳輸電流200A,輸電線上功率損失為多少kW?
- (A) 800
- (B) 600
- (C) 400
- (D) 200
正確答案:C
詳解:R=0.1×100=10Ω,損失P=I²R=200²×10=400kW。
有一變壓器供電於A、B兩用戶,A用戶最大負載為120kW,A用戶最大負載為140kW,變壓器最大負載為200kW,其參差因數為
- (A) 0.1
- (B) 0.7
- (C) 1.1
- (D) 1.3
正確答案:D
詳解:參差因數=各負載最大需量之和÷綜合最大需量=(120+140)/200=1.3。
下列何者非屬提高負載功率因數之益處?
- (A) 提高輸電效率
- (B) 改善電壓調整率
- (C) 改善對通訊系統干擾
- (D) 節省電費支出
正確答案:C
詳解:提高功率因數可提高效率、改善電壓調整並省電費,但與通訊干擾無關。
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之開關類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之開關類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電驛類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電驛類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABC
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電機類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:CD
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電機類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之變比器類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BC
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電燈、插座類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之配線類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABD
下列哪些是中華民國國家標準CNS屋內配線設計圖之電燈、插座類符號?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AC
有關輸電線路,下列哪些正確?
- (A) 提高電線架設高度,可減少輸電線路對大地之電容
- (B) 輸電線路之上方,架設有架空地線,以防護雷擊
- (C) 電暈可迅速衰減線路遭受雷擊所引起之高電壓進行波(Traveling Wave)
- (D) 為減低電暈,輸電線路可採複導體架設
正確答案:ABCD
詳解:四項皆正確:架高降低對地電容;架空地線防雷;電暈衰減行進波;複導體減電暈。
有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列哪些錯誤?
- (A) 計算三相短路故障電流時,不考慮零相阻抗值
- (B) 感應電動機只能用同步電抗來計算
- (C) 不需考慮電熱器的阻抗值
- (D) 不需考慮變壓器的阻抗值
正確答案:BD
詳解:感應電動機須用次暫態電抗,變壓器阻抗也要計入,故B、D錯誤。
有關導線,下列哪些錯誤?
- (A) 由於集膚效應使導線的有效面積減少
- (B) 交流電通過導線時,愈近中心處,其電流密度愈高
- (C) 在金屬材料中,因銅的導電率最高,故一般導線都以銅為材料
- (D) 由於集膚效應,使導線的功率損失變小
正確答案:BCD
詳解:集膚效應使電流集中表面(B錯);導電率銀最高(C錯);損失反而增大(D錯)。
有關輸電線架設,下列哪些正確?
- (A) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
- (B) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電感值變大
- (C) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關
- (D) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電容值變小
正確答案:AC
詳解:換位目的在平衡三相阻抗(A);懸垂礙子串數隨電壓增加(C)。
有關串聯電路,下列哪些正確?
- (A) 電阻、電感串聯電路,電阻愈大,則時間常數愈大
- (B) 電阻、電感串聯電路,電感愈大,則電路所需之穩態時間愈長
- (C) 電阻、電容串聯電路,電容愈大,則電路所需之穩態時間愈長
- (D) 電阻、電容串聯電路,電阻愈大,則時間常數愈大
正確答案:BCD
詳解:RL時間常數τ=L/R,R大則τ小(A錯);B、C、D皆正確,τ=RC。
交流電源供給R-L-C並聯電路,下列哪些正確?
- (A) 電感上的電流相位落後並聯電壓相位
- (B) 電阻上的電流相位與並聯電壓同相位
- (C) 電容上的電流相位落後並聯電壓相位
- (D) 如果電路為電感性,則總電流相位將落後並聯電壓相位
正確答案:ABD
詳解:電感電流落後電壓,電阻電流同相,電感性電路總電流落後;電容電流則超前。
有關負載特性因數定義,下列哪些正確?
- (A) 負載因數=(平均負載/最高負載)×100%
- (B) 需量因數=(最高負載/設備容量)×100%
- (C) 參差因數=(綜合最大需量/各負載最大需量之總和)×100%
- (D) 利用因數=(系統最大需量/系統額定容量)×100%
正確答案:ABD
詳解:C錯:參差因數是各負載最大需量之和÷綜合最大需量,且大於1。
電機檢驗
PT為3300/110伏特,CT為200/5安培,當電度表累計度數為10度時,則實際用電度數為多少度?
- (A) 300
- (B) 400
- (C) 12000
- (D) 24000
正確答案:C
詳解:實際度數=10×PT比(3300/110=30)×CT比(200/5=40)=12000度。
比壓器及比流器一般以階級(CLASS)來表示其
- (A) 絕緣等級
- (B) 耐壓等級
- (C) 容量等級
- (D) 準確度等級
正確答案:D
詳解:比壓器、比流器以階級(Class)表示其準確度等級。
良好的保護協調,前衛保護熔絲之總清除時間,不能超過後衛保護熔絲之最小熔斷時間百分之多少?
- (A) 65
- (B) 70
- (C) 75
- (D) 80
正確答案:C
詳解:依官方答案,前衛熔絲總清除時間不得超過後衛最小熔斷時間的75%。
以方向性接地電驛(SG Relay)做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為
- (A) PT及CT
- (B) PT及ZCT
- (C) GPT及ZCT
- (D) CT及GPT
正確答案:C
詳解:方向性接地電驛配合零相比流器(ZCT)與接地比壓器(GPT)檢出。
如下圖所示單相變壓器極性試驗,變壓器如為減極性時,電壓表之指示為多少V?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之交流試驗電壓多少分鐘?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,變壓器各繞組間以1.5倍最大使用電壓耐壓10分鐘。
額定電壓25kV伏特以下之交流電力電纜者,得採用系統對地最大電壓之多少倍直流試驗電壓加壓,並耐壓15分鐘之試驗方式?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:依官方答案,25kV以下電纜可用系統對地最大電壓4倍直流電壓耐壓15分鐘。
指針型三用電表之表頭為
- (A) 直流電流表
- (B) 交流電流表
- (C) 直流電壓表
- (D) 交流電壓表
正確答案:A
詳解:指針型三用電表表頭為可動線圈式直流電流表,交流須先整流。
某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20/5A(CT),電表常數Kh為1.2,當電表圓盤轉10轉需48秒,該用戶6小時之用電量為多少度?
- (A) 1480
- (B) 2304
- (C) 2160
- (D) 2880
正確答案:C
詳解:P=3600×10×1.2÷48=900W,×PT100×CT4=360kW,×6h=2160度。
某一用戶經電度表測得20分鐘使用20kWH之電度,該20分鐘用電之平均負載為多少kW?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 80
正確答案:C
詳解:平均負載=20kWh÷(20/60)h=60kW。
差動電驛之接線試驗,三相之一次側相角須相差多少度?
- (A) 60
- (B) 90
- (C) 120
- (D) 180
正確答案:C
詳解:三相電壓互差120度,故差動電驛三相一次側相角差120度。
差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差多少度?
- (A) 90
- (B) 120
- (C) 180
- (D) 240
正確答案:C
詳解:差動電驛每相一次側與二次側相角差180度,使正常時差動電流為零。
電力變壓器測定介質電力因數主要目的係瞭解其下列何者?
- (A) 匝比
- (B) 極性
- (C) 接地
- (D) 絕緣
正確答案:D
詳解:介質電力因數(損失角)測試用來瞭解變壓器的絕緣狀況。
電力電纜做絕緣電阻介質吸收試驗時,良好的電纜其洩露電流必隨加壓時間增加而
- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 無關
正確答案:B
詳解:良好電纜的介質吸收使洩漏電流隨加壓時間增加而減少。
測定填充混合物套管(Compound Filled Bushing)之絕緣好壞時,由套在套管表面的環(Collar)加壓,套管中心導體接地,此種試驗法稱為?
- (A) 單熱環(Single-Hot-Collar)
- (B) 單冷環(Single-Cold-Collar)
- (C) 複合熱環(Multiple-Hot-Collar)
- (D) 複合冷環(Multiple-Cold-Collar)
正確答案:A
詳解:由表面環加壓、中心導體接地,稱為單熱環試驗。
測定填充混合物套管(Compound Filled Bushing)之絕緣好壞時,由套管中心導體加壓,套管表面的環(Collar)處接地,此種試驗法稱為?
- (A) 單熱環(Single-Hot-Collar)
- (B) 單冷環(Single-Cold-Collar)
- (C) 複合熱環(Multiple-Hot-Collar)
- (D) 複合冷環(Multiple-Cold-Collar)
正確答案:A
詳解:依官方答案為單熱環;題述由中心導體加壓、環接地,與前題相反。
充油之變壓器,套管及絕緣油等,其介質電力因數隨溫度而變化,一般需將測試之電力因數值換算至多少℃為基準,做為絕緣性能之判斷?
- (A) 10 ℃
- (B) 20℃
- (C) 30℃
- (D) 40℃
正確答案:B
詳解:介質電力因數隨溫度變化,一般換算至20℃為基準判斷絕緣。
下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?
- (A) 激磁電流試驗
- (B) 有載試驗
- (C) 電壓比試驗
- (D) 線圈電阻測定
正確答案:A
詳解:激磁電流試驗可比較判定變壓器鐵心或線圈是否異常。
下列何者可測定變壓器負載損失及阻抗電壓,並可計算電壓變動率與效率?
- (A) 電壓比試驗
- (B) 線圈電阻測定
- (C) 絕緣電阻測定
- (D) 負載試驗
正確答案:D
詳解:負載試驗可測負載損失與阻抗電壓,並算出電壓變動率及效率。
下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?
- (A) 線圈電阻測定
- (B) 絕緣電阻測定
- (C) 電壓比試驗
- (D) 負載試驗
正確答案:C
詳解:電壓比試驗可檢查繞線有無錯誤、層間短路及分接頭切換接線。
50HP、8極、60赫茲(Hz)之感應電動機其同步速率為每分鐘多少轉?
- (A) 720
- (B) 900
- (C) 1800
- (D) 2400
正確答案:B
詳解:同步速率Ns=120f/P=120×60/8=900rpm。
三相交流發電機並聯運用條件為
- (A) 電壓、頻率、相序相同即可
- (B) 電壓、相序相同即可
- (C) 電壓、頻率、相序、相位角相同即可
- (D) 電壓、頻率相同即可
正確答案:C
詳解:發電機並聯需電壓、頻率、相序及相位角皆相同,才不致產生環流。
有效值為100伏特之正弦波交流電,其峰值電壓應為多少伏特?
- (A) 200
- (B) 173
- (C) 141
- (D) 115
正確答案:C
詳解:峰值=有效值×√2=100×1.414≈141V。
低壓電路新設時,絕緣電阻應在多少MΩ以上?
- (A) 0.1
- (B) 1
- (C) 10
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓電路新設時絕緣電阻應在1MΩ以上。
下列哪些是三相感應電動機之試驗?
- (A) 無載試驗
- (B) 匝比試驗
- (C) 溫升試驗
- (D) 堵住試驗
正確答案:ACD
詳解:無載、溫升、堵住(短路)試驗均適用於感應電動機;匝比試驗是變壓器試驗。
有關同步電動機V形曲線,下列哪些正確?
- (A) V形曲線是場電流改變所引起電樞電流變化的情形
- (B) 作V形曲線時,同步電動機之端電壓及負載保持不變
- (C) V形曲線是端電壓改變所引起場電流變化的情形
- (D) 電樞電流於最小值時,所需之場電流,稱為該負載之正常激磁
正確答案:ABD
詳解:V形曲線為場電流改變時電樞電流的變化,電壓與負載保持不變,最小值為正常激磁。
有關變壓器試驗,下列哪些正確?
- (A) 變壓器開路試驗之目的是測量銅損
- (B) 變壓器開路試驗之目的是測量鐵損
- (C) 變壓器短路試驗之目的是測量銅損
- (D) 變壓器短路試驗之目的是測量鐵損
正確答案:BC
詳解:開路試驗測鐵損,短路試驗測銅損,故B、C正確。
有關低壓電路之絕緣電阻,下列哪些正確?
- (A) 多雨及鹽害嚴重地區,裝置兩年以上照明線路絕緣電阻不得小於0.01MΩ
- (B) 對地電壓150伏特以下,導線間之絕緣電阻應在0.1MΩ以上
- (C) 對地電壓超過150伏特,導線與大地之絕緣電阻應在0.2MΩ以上
- (D) 電路電壓超過300伏特,導線間之絕緣電阻應在0.3MΩ以上
正確答案:BC
詳解:依規定,150V以下導線間0.1MΩ以上,超過150V對地0.2MΩ以上,故B、C正確。
有關低電壓電路之絕緣電阻測定,下列哪些正確?
- (A) 低壓電路之絕緣電阻測定應使用500伏特額定及250伏特額定(220伏特以下電路用)之絕緣電阻計
- (B) 新設時絕緣電阻,應在0.5MΩ以上
- (C) 低壓導線間之絕緣電阻應隔離電機器具內之電路,僅測定導線間之絕緣電阻
- (D) 既設線路之定期或非定期絕緣測定,以在用戶總開關箱量測為原則
正確答案:ACD
詳解:新設絕緣電阻應在1MΩ以上(B錯);A、C、D為測定方法規定,正確。
有關遊樂用電車之電源、接觸導線或電車內部電路與大地之絕緣電阻,以洩漏電流測定者,下列哪些正確?
- (A) 接觸導線每1千米之漏電電流,於使用電壓情形下,不得大於0.1安培
- (B) 電車內部線路之漏電電流,在使用電壓情形下,不得大於其額定電流五千分之一
- (C) 接觸導線每1千米之漏電電流,於使用電壓情形下,不得大於1安培
- (D) 電車內部線路之漏電電流,在使用電壓情形下,不得大於其額定電流一千分之一
正確答案:AB
詳解:接觸導線每公里漏電流不得大於0.1A;車內線路不得大於額定電流1/5000。
有關高壓旋轉機之絕緣耐壓,下列哪些正確?
- (A) 電動機繞線與大地應能耐壓1倍最大使用電壓10分鐘
- (B) 發電機繞線與大地應能耐壓1.5倍之最大使用電壓10分鐘
- (C) 調相機繞線與大地應能耐壓1倍之最大使用電壓10分鐘
- (D) 旋轉變流機,以其直流側最大使用電壓之1倍的交流電壓加於繞線與大地應能耐壓10分鐘
正確答案:BD
詳解:發電機繞線對地耐壓1.5倍10分鐘;旋轉變流機以直流側1倍交流電壓10分鐘。
有關一般電力用變壓器之絕緣耐壓,下列哪些正確?
- (A) 各繞組之間,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓10分鐘
- (B) 繞組與鐵心,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓5分鐘
- (C) 繞組與外殼,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓10分鐘
- (D) 各繞組之間,應能耐壓1.5倍最大使用電壓之試驗電壓5分鐘
正確答案:AC
詳解:變壓器各繞組間及繞組與外殼,皆應耐1.5倍最大使用電壓10分鐘。
有關高壓電路之高壓開關、斷路器、電容器及變比器之絕緣耐壓,下列哪些正確?
- (A) 高壓開關,以最大使用電壓之1.5倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10分鐘
- (B) 斷路器,以最大使用電壓之1倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10分鐘
- (C) 電容器,以最大使用電壓之1.5倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓5分鐘
- (D) 變比器,以最大使用電壓之1.5倍交流試驗電壓加壓於帶電部分與大地之間,應耐壓10分鐘
正確答案:AD
詳解:依官方答案,高壓開關與變比器以1.5倍最大使用電壓交流耐壓10分鐘。
有關高壓交流電力電纜之耐壓試驗,下列哪些正確?
- (A) 高壓配線部分以最大使用電壓之1倍交流試驗電壓加於導線與大地之間,應能耐壓10分鐘
- (B) 高壓配線部分以最大使用電壓之1.5倍交流試驗電壓加於導線與大地之間,應能耐壓10分鐘
- (C) 額定電壓25kV以下之交流電力電纜者,得採用系統對地最大電壓之2倍直流試驗電壓加壓,並耐壓15分鐘
- (D) 額定電壓25kV以下之交流電力電纜者,得採用系統對地最大電壓之4倍直流試驗電壓加壓,並耐壓15分鐘
正確答案:BD
詳解:高壓配線以1.5倍最大使用電壓耐壓10分鐘;25kV以下電纜可用4倍直流耐壓15分鐘。
有關變壓器特性與試驗,下列哪些正確?
- (A) 變壓器的鐵損與其負載成正比
- (B) 變壓器溫度昇高時,其絕緣電阻降低
- (C) 變壓器溫升試驗目的是測量渦流損失
- (D) 測量變壓器鐵損是要作開路試驗
正確答案:BD
詳解:溫度升高絕緣電阻降低;鐵損以開路試驗量測,且鐵損與負載無關。
電力配線工程裝修
用戶用電範圍外之電纜埋設如上方承受車輛或其他重物壓力時其埋設最佳方式應採
- (A) 直埋式
- (B) 管路直埋式
- (C) 加強混凝土式
- (D) 溝槽式
正確答案:C
詳解:電纜上方有車輛或重物壓力時,宜採加強混凝土式保護。
高壓線路與低壓線路在建築物內應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 350
正確答案:D
詳解:高壓線路與低壓線路在建築物內,應保持350毫米以上間隔。
高壓電纜端子頭之錐形處理或使用預鑄型電纜端子頭處理之主要作用在
- (A) 防止電流波動
- (B) 防止電壓波動
- (C) 防止產生異常電壓
- (D) 緩和電場強度
正確答案:D
詳解:錐形處理或預鑄型端子頭可使電場分布均勻,緩和電場集中強度。
高壓電纜外層被覆遮蔽銅帶或同心中性線之主要用途為
- (A) 加強電纜扯斷強度
- (B) 保護電纜受外力損傷
- (C) 保持絕緣體外緣之零電位
- (D) 增加耐電壓強度
正確答案:C
詳解:遮蔽銅帶或同心中性線可使絕緣體外緣保持零電位,並提供故障電流路徑。
電力電纜之半導體其主要功用為
- (A) 防止絕緣材料產生電暈
- (B) 便於接地
- (C) 節省材料
- (D) 做被覆用
正確答案:A
詳解:電纜半導體層使電場均勻,防止絕緣材料產生電暈。
輸電線路採用複導體的主要功用為
- (A) 減少線路電容
- (B) 增加線路阻抗
- (C) 提高電暈臨界電壓
- (D) 減少輸電容量
正確答案:C
詳解:複導體等效增大導體半徑,可提高電暈臨界電壓,減少電暈損失。
同心絞合之導線(n為盤繞之層數,d為單線之直徑),其外徑約為
- (A) (2n+1)d
- (B) 2nd
- (C) 2(n+1)d
- (D) (n+1)d
正確答案:A
詳解:同心絞合導線中心為1股,每增1層直徑多2d,外徑約(2n+1)d。
某分路負載為一具三相220V 50HP電動機,負載電流為125A,功率因數為0.8滯後,分路導線採用100mm²PVC電線按硬質PVC管配線,其阻抗為R=0.195Ω/km,X=0.0902Ω/km,長度為20公尺,電壓降約為多少%?
- (A) 0.31
- (B) 0.41
- (C) 0.51
- (D) 0.61
正確答案:B
詳解:ΔV=√3I(Rcosθ+Xsinθ)L≈1.732×125×0.21×0.02=0.91V,0.91/220≈0.41%。
某工廠電力盤裝有三相220V電熱器15kW3具,5kW2具;三相220V電動機5HP(14安培)2具,10HP(27安培)1具,皆按PVC管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
- (A) 80mm²(140安培)
- (B) 100mm²(160安培)
- (C) 125mm²(185安培)
- (D) 150mm²(215安培)
正確答案:D
詳解:電熱55kW≈144A,電動機14×2+27=55A,合計約199A,故需150mm²(215A)。
為防止爆炸性氣體藉金屬管為通路在各用電設備間互為流通,導線管離開第一類第一種場所之邊界應加以密封;其密封裝置得裝設於第一類第一種場所邊界之任一側多少米範圍內?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:依官方答案,密封裝置得裝設於第一類第一種場所邊界任一側3米範圍內。
在爆炸性氣體第一類第一種場所裝置之開關,其開關接點為電力用者,最少應浸入絕緣油中多少毫米以上以阻止該氣體之侵入?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 50
正確答案:D
詳解:依官方答案,電力用開關接點應浸入絕緣油中至少50毫米。
爆炸性氣體可依其自燃溫度(ignition temperature)區分為幾個溫度等級?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依官方答案,爆炸性氣體依自燃溫度分為6個溫度等級。
11.4kV供電之高壓用戶使用15kV級電力電纜,其最小線徑應為多少平方毫米?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV高壓用戶使用15kV級電纜,最小線徑30平方毫米。
22.8kV供電之高壓用戶使用25kV級電力電纜,其最小線徑應為多少平方毫米?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:D
詳解:依官方答案,22.8kV高壓用戶使用25kV級電纜,最小線徑38平方毫米。
高壓進屋架空導線線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依規定,高壓進屋架空導線線徑不得小於22平方毫米。
高壓進屋線、幹線及分路過電流保護裝置採用斷路器作為過電流保護時,其跳脫元件之始動電流標置,不得大於導線安培容量多少倍?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:依官方答案,斷路器跳脫元件始動電流標置不得大於導線安培容量6倍。
高壓導線由地下引出地面時應以封閉之管路保護,其安裝於電桿時應採用硬質PVC管保護,且由地面算起該管路應具有多少米之高度?
- (A) 1.2
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓導線由地下引出以管路保護,由地面算起至少2.5米高。
22.8kV之架空導線與植物之最小水平間隔為多少公尺?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:依官方答案,22.8kV架空導線與植物最小水平間隔為2公尺。
22.8kV之架空導線與植物之最小垂直間隔為多少公尺?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:D
詳解:依官方答案,22.8kV架空導線與植物最小垂直間隔為2公尺。
高壓線路與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 300
- (B) 500
- (C) 700
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:高壓線路與電信線路、水管、燃氣管及其他金屬物間,應保持500毫米以上間隔。
低壓屋內配線所使用之厚金屬管管徑不得小於多少毫米?
- (A) 16
- (B) 19
- (C) 25
- (D) 31
正確答案:A
詳解:依官方答案,低壓屋內配線厚金屬管管徑不得小於16毫米。
導線之線徑大於多少平方毫米者,得並聯使用,但並聯之導線,其長度、導體材質、截面積及絕緣材質等均需相同,且使用相同之裝設方法?
- (A) 22
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 50
正確答案:D
詳解:導線線徑大於50平方毫米者得並聯,並須長度、材質、截面積及裝設方法皆相同。
在鋼筋混凝土內配管時,不得減損建築物之強度,管槽集中配置時,不得超過混凝土厚度?
- (A) 1/3
- (B) 1/4
- (C) 2/3
- (D) 3/4
正確答案:A
詳解:鋼筋混凝土內配管不得減損強度,管槽集中配置不得超過混凝土厚度1/3。
標稱電壓23kV屋內線路,其兩裸導體相互間之最小間隔應為多少毫米?
- (A) 190
- (B) 255
- (C) 270
- (D) 385
正確答案:C
詳解:依官方答案,標稱23kV屋內線路兩裸導體間最小間隔為270毫米。
標稱電壓13.8kV屋內線路,其裸導體與鄰近大地間之最小間隔應為多少毫米?
- (A) 130
- (B) 180
- (C) 195
- (D) 305
正確答案:A
詳解:依官方答案,標稱13.8kV屋內裸導體與大地最小間隔為130毫米。
高壓用電設備若有帶電部分露出者,如以圍牆或圍籬加以隔離,則其高度應在多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓帶電部分以圍牆或圍籬隔離,高度應在2.5米以上。
在爆炸性氣體第一類第一種場所裝置之開關,其開關接點為控制用者,最少應浸入絕緣油中多少毫米以上以阻止該氣體之侵入?
- (A) 25
- (B) 35
- (C) 45
- (D) 55
正確答案:A
詳解:依官方答案,控制用開關接點最少應浸入絕緣油中25毫米。
高壓地下配線採用非金屬導線管配線者,35kV以下電纜最小埋設深度應為多少毫米以上?
- (A) 300
- (B) 460
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:C
詳解:高壓地下配線採非金屬導線管,35kV以下電纜最小埋設深度為600毫米。
高壓地下配線採用非金屬導線管配線者,超過35kV電纜最小埋設深度應為多少毫米以上?
- (A) 300
- (B) 460
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:D
詳解:依官方答案,超過35kV電纜以非金屬導線管埋設,最小深度750毫米。
一般桿距之架空高壓線路,其終端導線之夾住裝置,通常使用
- (A) 裝腳礙子
- (B) 拉線夾板
- (C) 接線環
- (D) 活線線夾
正確答案:B
詳解:架空線路終端導線以拉線夾板(耐張夾)夾住固定,承受線路拉力。
燈用軌道分路負載應按每300毫米軌道長度以多少VA計算?
- (A) 30
- (B) 90
- (C) 180
- (D) 300
正確答案:B
詳解:依官方答案,燈用軌道每300毫米長度以90VA計算分路負載。
高壓配電盤之裝置不會使工作人員於正常工作情況下發生危險,否則應有適當之防護設備,其通道原則上宜保持在多少毫米以上?
- (A) 500
- (B) 600
- (C) 700
- (D) 800
正確答案:D
詳解:依官方答案,高壓配電盤通道原則上宜保持800毫米以上。
3ψ4W 11.4kV屋外架空供電線路使用裸導線時,與房屋之最小水平間隔為多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:B
詳解:依官方答案,11.4kV屋外裸導線與房屋最小水平間隔為1.5公尺。
低壓架空單獨及共同接戶線之長度以35公尺為限,但架設有困難時,得延長至多少公尺?
- (A) 40
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:B
詳解:低壓架空接戶線以35公尺為限,架設有困難時依官方答案可延長至45公尺。
屋外低壓架空供電線路,裸導線與房屋之最小水平間隔為多少公尺?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 1.8
- (D) 2
正確答案:A
詳解:依官方答案,低壓架空裸導線與房屋最小水平間隔為1.2公尺。
架空線路與鐵路軌道平行或交叉時,距最近軌道上方6.7公尺以下範圍,支持物所有部位、橫擔、地錨支線及附掛設備,與最近軌道水平間隔保持多少公尺以上?
- (A) 1.5
- (B) 3
- (C) 3.6
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依官方答案,距軌道上方6.7公尺以下,支持物與最近軌道水平間隔3.6公尺以上。
高壓架空接戶線之長度以多少公尺為限,且不可使用連接接戶線?
- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓架空接戶線長度以30公尺為限,且不可使用連接接戶線。
正常情況下,架空線路之支持物與消防栓之間隔不得小於多少公尺?
- (A) 0.8
- (B) 1
- (C) 1.2
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:依官方答案,架空線路支持物與消防栓間隔不得小於1.2公尺。
依輸配電設備裝置規則,若採用直埋裸導線為接地極,其直徑需在4毫米以上,且埋入深度不得小於多少毫米?
- (A) 100
- (B) 450
- (C) 900
- (D) 1800
正確答案:B
詳解:依官方答案,直埋裸導線接地極直徑4毫米以上,埋深不得小於450毫米。
11.4kV之架空導線與植物之最小水平間隔為多少公尺?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV架空導線與植物最小水平間隔為1.5公尺。
高壓配線單芯電纜之彎曲內側半徑,有遮蔽層者,應為電纜外徑多少倍?
- (A) 8
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,有遮蔽層的高壓單芯電纜,彎曲內側半徑為外徑12倍。
綁紮低壓架空接戶線時,應使用直徑多少毫米以上之紮線?
- (A) 2.6
- (B) 2.0
- (C) 1.6
- (D) 1.0
正確答案:B
詳解:依官方答案,綁紮低壓架空接戶線應使用直徑2.0毫米以上紮線。
高壓線路與低壓線路在建築物外應保持多少毫米以上之間隔?
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:D
詳解:高壓線路與低壓線路在建築物外,應保持500毫米以上間隔。
11.4kV之架空導線與植物之最小垂直間隔為多少公尺?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 2
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV架空導線與植物最小垂直間隔為1.5公尺。
導線在下列哪些情形下不得連接?
- (A) 金屬管內
- (B) 非金屬管內
- (C) 導線槽內
- (D) 電纜架
正確答案:ABC
詳解:導線在金屬管、非金屬管及導線槽內不得連接,以免接頭難檢修且易過熱。
下列哪些裝置得做為接地電極?
- (A) 直接接觸大地,環繞建築物或構造物之接地環,其長度至少6米,線徑大於38平方毫米之裸銅導線
- (B) 直接接觸大地,環繞建築物或構造物之接地環,其長度至少5米,線徑大於22平方毫米之裸銅導線
- (C) 地下金屬瓦斯管線系統
- (D) 一個以上建築物或構造物之金屬構架有3米以上直接接觸大地或包覆在直接接觸大地之混凝土中
正確答案:AD
詳解:接地環長至少6米且大於38mm²裸銅線可作接地極;建築金屬構架有3米以上接觸大地亦可。
高壓線路與下列線路或管路之距離,下列哪些正確?
- (A) 與低壓線路在建築物內應保持350毫米以上之間隔
- (B) 與電信線路應保持500毫米以上之間隔
- (C) 與低壓線路在建築物外應保持350毫米以上之間隔
- (D) 與燃氣供給管路應保持500毫米以上之間隔
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,高壓線路與低壓線路(屋內)、電信線路、燃氣管路皆應保持規定間隔。
有關電纜架內電纜之敷設,下列哪些符合規定?
- (A) 超過600伏特之電纜得與600伏特以下電纜不需任何隔離措施得敷設於同一電纜架
- (B) 電纜連接位置可觸及,且不易遭受外力損傷者,得在電纜架內作連接,惟連接後不會凸出電纜架邊欄
- (C) 600伏特以下之電纜得敷設於同一電纜架
- (D) 水平裝置以外之電纜不須確實固定於電纜架
正確答案:BC
詳解:電纜架內電纜連接位置可觸及且不凸出邊欄者可連接;600V以下電纜可同架敷設。
有關低壓配線之導線選用,下列哪些符合規定?
- (A) 應選用600伏特之絕緣等級
- (B) 電纜額定電壓之選擇應考慮三相電力之線間電壓
- (C) 照明燈具、插座及電熱工程,選擇分路導線線徑之大小,僅須考慮該導線之安培容量是否足以承載負載電流
- (D) 電力工程選擇分路之導線線徑,僅須考慮該導線能承受電動機之額定電流
正確答案:AB
詳解:低壓配線導線應選600V絕緣等級,電纜額定電壓並須考慮三相線間電壓。
有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 辦公處所、學校及公共場所之飲水機分路
- (B) 住宅場所、辦公處所、商場之沉水式用電器具
- (C) 遊樂場所之電動遊樂設備分路
- (D) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電器具
正確答案:ABCD
詳解:飲水機、沉水式用電器具、電動遊樂設備及水中周邊設備,皆須裝設漏電斷路器。
有關高壓用戶進屋線,下列哪些符合規定?
- (A) 採用架空導線不得小於22平方毫米
- (B) 採用電纜時,若受電電壓為22.8kV,線徑使用38平方毫米
- (C) 採用電纜時,若受電電壓為11.4kV,線徑使用30平方毫米
- (D) 配裝位置若為非合格人員可觸及者,不得採用厚導線管、PVC管、金屬導線槽
正確答案:ABC
詳解:架空進屋線不小於22mm²;22.8kV電纜38mm²、11.4kV電纜30mm²。
有關屋內配線絕緣導線線徑,下列哪些符合規定?
- (A) 電燈、插座及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該導線之安培容量足以承載負載電流,且不超過電壓降限制為準,除另有規定外,單線直徑不得小於1.6毫米,絞線截面積不得小於3.5平方毫米
- (B) 電力工程,選擇分路導體線徑之大小,除應能承受電動機之額定電流之1.25倍外,單線直徑不得小於2.0毫米,絞線截面積不得小於3.5平方毫米
- (C) 導線線徑在3.2毫米以上者,應用絞線
- (D) 導線線徑在2.0毫米以上者,應用絞線
正確答案:BC
詳解:電力工程分路導線須能承受1.25倍電動機額定電流;線徑3.2毫米以上應用絞線。
下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路
- (B) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈
- (C) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備
- (D) 建築或工程興建之臨時用電設備
正確答案:ABCD
詳解:公共浴室過濾及給水電動機、金屬桿路燈、水中設備及臨時用電皆須裝漏電斷路器。
下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 住宅場所、旅館及公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路
- (B) 建築或工程興建之臨時用電設備
- (C) 住宅場所陽台之插座分路及距離廚房水槽外緣1.8米範圍內之插座分路
- (D) 公共廁所之插座分路
正確答案:ABCD
詳解:電熱水器、浴室插座、陽台及廚房水槽旁插座、公共廁所插座及臨時用電均須裝漏電斷路器。
下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (A) 非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路
- (B) 灌溉、養魚池及池塘等之用電設備
- (C) 人行地下道、路橋之用電設備
- (D) 裝飾彩燈
正確答案:ABCD
詳解:電動門、養魚池與池塘用電設備、人行地下道及路橋設備、裝飾彩燈均須裝設漏電斷路器。
有關漏電斷路器之裝置或選擇,下列哪些正確?
- (A) 漏電斷路器之額定電流,不得小於該電路之負載電流
- (B) 漏電斷路器以裝設於幹線為原則
- (C) 裝置於低壓電路之漏電斷路器,應採用電流動作型
- (D) 漏電警報器之聲音警報裝置,以電鈴或蜂鳴式為原則
正確答案:ACD
詳解:漏電斷路器額定電流不得小於負載電流;低壓用電流動作型;警報用電鈴或蜂鳴。B錯,應裝於分路。
有關低壓線路與其他管路、發熱構造物之間隔,下列哪些符合規定?
- (A) 與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,其間不加裝絕緣物隔離,應保持在150毫米以上之間隔
- (B) 與煙囪、熱水管或其他發散熱氣物體間,其間沒有隔離設備,應保持在300毫米以上之間隔
- (C) 與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,採用金屬管配線方法,其間隔不受限制
- (D) 與煙囪、熱水管或其他發散熱氣之物體,其間有隔離設備者,不受限制
正確答案:ACD
詳解:低壓線路與電信線、水管等不加隔離應保持150毫米;有隔離或金屬管配線則不受限制。
三相三線220伏特供電用戶,三相20馬力一般用電動機採用PVC管配線,下列哪些不符規定?
- (A) 得免設過載保護
- (B) 得不使用降壓型操作器
- (C) 須有個別操作之操作器
- (D) 其分路線徑可採用14平方毫米PVC絕緣導線
正確答案:ABD
詳解:20馬力電動機須有過載保護與降壓起動器,14mm²電線也不足,故A、B、D不符規定。
變壓器工程裝修
某10kVA、2200/110伏特、60Hz之變壓器,其二次繞組有55匝,在一次繞組方面有一分接頭用以補償變壓器4.5%阻抗壓降,試求一次繞組至分接頭之匝數約為多少匝?
- (A) 1090
- (B) 1150
- (C) 1330
- (D) 1430
正確答案:B
詳解:一次匝數=55×2200/110=1100匝,補償4.5%再乘1.045≈1150匝。
100kVA、11.4kV之三相變壓器其百分阻抗為3%,今將此變壓器採用基準值為200kVA、10kV,則變壓器之標么阻抗約為多少%?
- (A) 5.8
- (B) 6.8
- (C) 7.8
- (D) 8.8
正確答案:C
詳解:新標么阻抗=3%×(200/100)×(11.4/10)²≈7.8%。
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV側)裝設一CT,該CT之適當變流比為多少?
- (A) 600/5
- (B) 1000/5
- (C) 1200/5
- (D) 1600/5
正確答案:D
詳解:二次額定電流=30MVA÷(√3×11.4kV)≈1519A,選1600/5之CT。
3300/110V之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,分接頭應改在多少V?
- (A) 2850
- (B) 3000
- (C) 3150
- (D) 3300
正確答案:B
詳解:欲升壓需減一次匝數:分接頭=3300×99/107≈3053,取3000V。
將一1200/120V,10kVA之單相變壓器接成1200/1080V降壓自耦變壓器使用時,自耦變壓器的容量為多少kVA?
- (A) 10
- (B) 90
- (C) 110
- (D) 120
正確答案:B
詳解:串聯繞組120V、電流83.3A,自耦容量=1080V×83.3A=90kVA。
某工廠之設備容量為120kW、功因為80%、需量因數為60%,擬以兩具單相變壓器接成V-V接線供電時,單具變壓器之容量約為多少kVA?
- (A) 72
- (B) 62
- (C) 52
- (D) 42
正確答案:C
詳解:負載120×0.6÷0.8=90kVA,V-V接線每具容量=90÷√3≈52kVA。
20kVA變壓器二具2200/220V、V-V接線,以供應220V平衡三相負載,若每一具變壓器均不超載,功率因數為1,其二次側相電流約為多少安培?
- (A) 87
- (B) 91
- (C) 100
- (D) 110
正確答案:B
詳解:V-V接線輸出為單具容量×√3,每具負載最大約0.866×40=34.6kVA,I=34.6k÷(√3×220)≈91A。
某三相100kVA變壓器,其電阻標么值為0.017Pu、電抗標么為0.021Pu,試求以1000kVA為基準kVA時之阻抗標么值為多少?
- (A) 0.27
- (B) 0.37
- (C) 0.47
- (D) 0.57
正確答案:A
詳解:標么阻抗換基準:Z=(0.017²+0.021²)^½≈0.027,×(1000/100)=0.27Pu。
要測定變壓器絕緣油氧化程度可做下列何種試驗?
- (A) 絕緣電阻試驗
- (B) 酸價試驗
- (C) 耐壓試驗
- (D) 介質電力因數試驗
正確答案:B
詳解:酸價試驗可測定絕緣油的酸性物質含量,用以判斷氧化程度。
變壓器套管因季節風帶來鹽霧害及空氣污染使表面污染,洩漏電流增加,可聽到部分放電音及看到放電光,應及時停電或活電沖水清洗,可噴灑下列何者以預防閃絡事故?
- (A) 清水
- (B) 絕緣油
- (C) 清潔劑
- (D) 矽橡膠絕緣塗料
正確答案:D
詳解:矽橡膠絕緣塗料可噴灑於套管表面,具防污、防水,預防鹽霧造成閃絡。
變壓器絕緣油中之氮氣純度應6個月測量一次,含氧量達多少%以上者應更換新氮氣?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:A
詳解:依官方答案,絕緣油中氮氣含氧量達3%以上,應更換新氮氣。
高壓變壓器之過電流保護應於一次側個別裝置過電流保護,如使用熔絲時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之多少倍?
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓變壓器一次側熔線連續電流額定不超過一次額定電流3倍。
變壓器容量在50 kVA以下者,通風口之總面積應扣除窗口上網蓋等所占之面積後,不小於多少平方米?
- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.3
- (D) 0.4
正確答案:A
詳解:依官方答案,容量50kVA以下變壓器通風口總面積(扣除網蓋)不小於0.1平方米。
50赫茲(Hz)之變壓器,若用於60赫茲(Hz)之電源時,鐵損為原來之多少倍?
- (A) 5/6
- (B) 6/5
- (C) 36/25
- (D) 25/36
正確答案:A
詳解:電壓不變時,頻率升高則磁通減少,鐵損略減;50Hz改60Hz鐵損為原來5/6。
某變壓器額定輸出為10kVA,在額定電壓鐵損為120W,銅損為180W,功因為0.8落後,使用於3/4滿載時,其效率為多少%?
- (A) 98.2
- (B) 96.5
- (C) 88.3
- (D) 86.4
正確答案:B
詳解:3/4負載:輸出7.5×0.8=6kW,銅損180×0.75²≈101W,鐵損120W,效率≈96.5%。
變壓器絕緣油耐壓試驗,測試電極為球形電極、直徑為12.5mm、電極間隙應調至多少mm?
- (A) 1.0
- (B) 1.5
- (C) 2.0
- (D) 2.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,絕緣油耐壓試驗用12.5mm球形電極,間隙調至2.5mm。
某1000kVA單相變壓器,一次側電壓20kV、二次側電壓3.3kV、滿載銅損4.8kW、鐵損3.2kW,最大效率和當時之負載百分比各為多少%?
- (A) 98、81
- (B) 96、90
- (C) 98、90
- (D) 95、81
正確答案:A
詳解:最大效率時銅損=鐵損,負載比=√(3.2/4.8)≈81%,效率約98%。
一單相變壓器,一次側電壓為3150伏特,無載電流為0.109安培,鐵損48.8瓦特,其磁化電流為多少安培?
- (A) 0.0935
- (B) 0.0155
- (C) 0.1079
- (D) 0.111
正確答案:C
詳解:鐵損電流Ic=48.8/3150=0.0155A,磁化電流Im=√(0.109²-0.0155²)≈0.1079A。
60赫茲(Hz)的小型配電變壓器,如將其連接在電壓相同,但頻率為50赫茲(Hz)的電源上,則
- (A) 其鐵損稍為減少,無載電流稍為增加
- (B) 其鐵損稍為減少,無載電流梢為減少
- (C) 其鐵損稍為增加,無載電流稍為增加
- (D) 其鐵損及無載電流不變
正確答案:C
詳解:頻率降低而電壓不變,磁通增加,鐵損與無載電流皆稍為增加。
有關變壓器絕緣油應該具備的條件,下列何者錯誤?
- (A) 凝固點高
- (B) 黏度低
- (C) 引火點高
- (D) 絕緣耐壓強
正確答案:A
詳解:絕緣油應凝固點低、黏度低、引火點高、耐壓強,故「凝固點高」錯誤。
有一5kVA,3150/210V,60赫茲(Hz)之變壓器,二次換算為一次的等值電阻為75Ω,二次換算為一次的等值電抗是40Ω,此變壓器之負載功率因數為0.8越前,電壓調整率為多少%?
- (A) 3.5
- (B) 1.8
- (C) 4.2
- (D) 5.6
正確答案:B
詳解:I=5000/3150=1.587A;VR≈I(Rcosθ-Xsinθ)=1.587×36≈57V,57/3150≈1.8%。
某一變壓器電壓比為3300/220V,分接頭有2850V、3000V、3150V、3300V、3450V,現接於3300/220V分接頭二次側得200V電壓,現在二次電壓欲維持到220V則一次側分接頭應調到多少V?
- (A) 3000
- (B) 3150
- (C) 3300
- (D) 3450
正確答案:A
詳解:二次欲升至220V,需減一次匝數:分接頭=3300×200/220=3000V。
有二具均為50kVA之單相變壓器,按V-V接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格之變壓器,將其改接成△-△接線,該變壓器組輸出容量可增加多少kVA?
- (A) 57.7
- (B) 60.5
- (C) 63.4
- (D) 86.6
正確答案:C
詳解:V-V容量=50√3=86.6kVA,△-△三具為150kVA,增加150-86.6≈63.4kVA。
單相50kVA、2400/240V的普通變壓器,連接成2400/2640V昇壓自耦變壓器,此變壓器容量為多少kVA?
- (A) 450
- (B) 500
- (C) 550
- (D) 600
正確答案:C
詳解:升壓自耦容量=50kVA×2640/240=550kVA。
假設有3具完全相同的單相變壓器,其規格為:額定容量100kVA,一、二次側電壓分別為11.4kV及220V,百分阻抗值為2.5%。如果將其接成△-Y接的三相變壓器,此三相變壓器的百分阻抗值為多少%?
- (A) 1.44
- (B) 2.5
- (C) 4.33
- (D) 7.5
正確答案:B
詳解:三相組的百分阻抗與單相變壓器相同,故仍為2.5%。
額定輸出為100kVA之單相變壓器用以供給功率因數為100%之負載,於3/4負載時其效率最大,如負載功率因數改為80%時,且使其效率也最大,所供給之負載為多少kW?
- (A) 75
- (B) 70
- (C) 65
- (D) 60
正確答案:D
詳解:效率最大時負載比仍為3/4,即75kVA;功因0.8則輸出75×0.8=60kW。
三具單相6.6kV/220V變壓器,作如下圖所示之連接,並接於三相11.4kV平衡電源,其中第三具極性為加極性,電壓Vad之值為多少V?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:D
單相變壓器供給1600W之負載,總損失為400W,效率約為多少%?
- (A) 70
- (B) 75
- (C) 80
- (D) 85
正確答案:C
詳解:效率=輸出÷(輸出+損失)=1600/(1600+400)=80%。
自動電壓調整器在電力系統中,可自動調整以維持線路系統之何者為定值?
- (A) 電功率
- (B) 電壓
- (C) 相位
- (D) 電流
正確答案:B
詳解:自動電壓調整器可自動調整,使線路電壓維持為定值。
如下圖所示之平衡三相電路,設CT為50/5A,負載為三相平衡,電流I之值為多少安培?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
下列對三相變壓器短路試驗之敘述何者錯誤?
- (A) 可求得等效阻抗
- (B) 通常將低壓側短路
- (C) 無法求得銅損
- (D) 無法求得鐵損
正確答案:C
詳解:短路試驗可求得銅損及等效阻抗,鐵損須由開路試驗求得,故C錯誤。
變壓器之其負載大小與下列何者無關?
- (A) 鐵損
- (B) 銅損
- (C) 溫昇
- (D) 電壓調整率
正確答案:A
詳解:鐵損由電壓與頻率決定,與負載大小無關;銅損、溫昇、電壓調整率皆隨負載變。
貫穿一匝之比流器變流比為100/5A,若配合50/5A之電流表,該比流器須貫穿多少匝?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:貫穿匝數=比流器額定電流÷被測電流=100÷50=2匝。
變壓器分接頭主要用途為
- (A) 調整相角
- (B) 調整電壓
- (C) 調整頻率
- (D) 調整功率因數
正確答案:B
詳解:分接頭用以改變匝數比,調整二次電壓。
桿上變壓器之外殼標示7.2-50代表
- (A) 電壓、電流
- (B) 電壓、頻率
- (C) 電壓、容量
- (D) 電流、容量
正確答案:C
詳解:桿上變壓器標示7.2-50,表示電壓7.2kV、容量50kVA。
額定為25MVA之變壓器、鐵損27W、銅損180W,負載為12500kW,功率因數為100%時,其效率為多少%?
- (A) 90.2
- (B) 92.4
- (C) 99.4
- (D) 97.5
正確答案:C
詳解:依官方答案,負載50%:銅損180×0.25=45,總損72,效率12500/12572≈99.4%。
將一感應電動機以自耦變壓器法起動,電壓由550伏特降到350伏特時,設其二次側電流為80安培,自耦變壓器之輸入側及輸出側電流各為多少安培?
- (A) 50、30
- (B) 50、80
- (C) 30、50
- (D) 80、30
正確答案:B
詳解:電流與電壓成反比:輸入側=80×350/550≈50A,輸出側(電動機側)80A。
下列何者不是單相變壓器並聯運用時之必要條件?
- (A) 一次及二次側額定電壓相同
- (B) 極性相同
- (C) 匝數比相同
- (D) 容量相同
正確答案:D
詳解:並聯需極性、額定電壓、匝比相同;容量不必相同,僅負載分配依容量。
計量用變比器之接地線,其導線截面積不得小於多少平方毫米?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:B
詳解:依官方答案,計量用變比器接地線截面積不得小於3.5平方毫米。
IEEE37.02以1至99數目代表電力系統之功能設備,其中87是指何種電驛?
- (A) 交流過電流電驛
- (B) 交流過壓電驛
- (C) 差動電驛
- (D) 低電壓電驛
正確答案:C
詳解:IEEE裝置代號87為差動電驛。
以絕緣電阻計測定變壓器之絕緣電阻,共須測定幾次?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:依慣例須測高壓對低壓、高壓對地、低壓對地共3次。
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路器?
- (A) 87T
- (B) 67
- (C) 63
- (D) 49
正確答案:C
詳解:代號63為壓力電驛,偵測槽內絕緣液體壓力突昇而動作。
保護用CT 100/5A,C800,其規格中C800是表示多少VA(負擔)?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 400
- (D) 800
正確答案:B
詳解:C800:二次端電壓800V於20倍電流100A,阻抗8Ω,5A時負擔=25×8=200VA。
計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8是表示多少VA(負擔)?
- (A) 1.8
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 45
正確答案:D
詳解:B-1.8表示負擔阻抗1.8Ω,二次5A時為25×1.8=45VA。
計量用PT 161kV/110V,0.3Z,其規格中Z是表示多少VA(負擔)?
- (A) 25
- (B) 35
- (C) 75
- (D) 200
正確答案:D
詳解:計量用PT負擔代號Z表示200VA。
單相變壓器(6900-6600-6300-6000-5700 V /110V)一次側採用接頭為6600V,二次側量得電壓為105V,若二次側欲得110V,其一次側接頭應改為多少V?
- (A) 6900
- (B) 6600
- (C) 6300
- (D) 6000
正確答案:C
詳解:二次由105V升至110V,需減一次匝數:6600×105/110=6300V。
一變壓器電壓比為3300/100V,若一次側匝數減少10%,二次側電壓約為多少V?
- (A) 99
- (B) 100
- (C) 111
- (D) 120
正確答案:C
詳解:一次匝數減10%,二次電壓=100÷0.9≈111V。
在變壓器的等效電路中,下列何者代表變壓器的鐵損?
- (A) 漏磁電抗
- (B) 激磁電導
- (C) 一次線圈線電阻
- (D) 二次線圈線電阻
正確答案:B
詳解:等效電路中激磁電導代表鐵損,電阻代表銅損,電抗代表漏磁。
單相變壓器一次側繞組為N1匝,二次側繞組為N2匝。假設為理想變壓器,在二次側接有負載電阻R,若將此負載換算為一次側之等效電阻,其值
- (A) [N1/N2]R
- (B) [N2/N1]R
- (C) [N1/N2]²R
- (D) [N2/N1]²R
正確答案:C
詳解:二次負載換算到一次側,等效電阻=(N1/N2)²R。
有關低壓變壓器裝設過電流保護器,下列哪些符合規定?
- (A) 每一組低壓變壓器應於一次側加裝過電流保護器。該保護器之電流額定或標置值,應不超過變壓器一次額定電流之1.5倍
- (B) 變壓器一次側額定電流在9安培以上而其1.25倍不能與熔線或斷路器之額定配合時,得採用高一級之電流額定
- (C) 低壓變壓器二次側所裝之過電流保護器之額定或標置不超過二次額定電流之1.25倍者,其一次側過電流保護器之電流額定應不超過一次額定電流之2.5倍
- (D) 變壓器二次額定電流在9安培以上者,二次側所裝之過電流保護裝置若1.25倍之額定電流值與保護裝之標準電流值不能配合時,得採高一級者
正確答案:BCD
詳解:B、C、D為變壓器過電流保護規定:額定電流在9A以上可採高一級;二次保護不超過1.25倍時一次可放寬至2.5倍。
高壓變壓器裝置可啟斷一次電流之過載保護裝置時,其一次線路之過電流保護器符合下列哪些條件時,得免再裝設一次側過電流保護裝置?
- (A) 變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之6倍
- (B) 變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之3倍
- (C) 變壓器阻抗在6%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4倍
- (D) 變壓器阻抗超過6%但在10%以下者,一次側過電流保護裝置之額定電流值不超過其一次額定電流之4倍
正確答案:AD
詳解:依官方答案,阻抗6%以下者保護裝置不超過一次額定電流6倍;6%至10%者不超過4倍。
每組高壓變壓器除另有規定,該組變壓器之一次側得免再裝個別之過電流保護器外,應於一次側個別裝設過電流保護,其一次側個別裝設過電流保護,下列哪些符合規定?
- (A) 如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之3倍為原則
- (B) 變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之6倍
- (C) 變壓器阻抗5%如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之3倍
- (D) 如使用熔線時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之2.5倍為原則
正確答案:AB
詳解:依官方答案,熔線連續電流不超過一次額定電流3倍;阻抗5%用斷路器,始動標置不超過6倍。
某變壓器一次側22.8kV,二次側460V,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護器,其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?
- (A) 一次側所裝斷路器之標置值,最大400%
- (B) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大600%
- (C) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
- (D) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大125%
正確答案:AD
詳解:依官方答案,阻抗8%、斷路器:一次側最大400%,二次側最大125%。
某高壓變壓器一次側22.8kV,二次側380V,其變壓器之百分阻抗為5%,採用熔絲作過電流保護器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?
- (A) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
- (B) 一次側所裝熔線之電流額定,最大200%
- (C) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
- (D) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大125%
正確答案:AD
詳解:依官方答案,阻抗5%用熔線:一次側最大300%,二次側最大125%。
有關變壓器的原理與特性,下列哪些正確?
- (A) 變壓比為30:1之變壓器,若二次伏特表指示為100V則高壓側之電壓為3000V
- (B) 變壓器一次及二次線圈分別為3000匝及150匝,如二次側在無載時測得的電壓為300伏,則一次側電源電壓應為6kV
- (C) Y-△接線之變壓器其一、二次側線電壓之位移角為60度
- (D) 三相Y接線之變壓器,其線電壓為相電壓之1.732倍
正確答案:ABD
詳解:a:30倍×100V=3000V;b:3000/150×300=6kV;d:線電壓=√3相電壓。c錯,Y-△位移30度。
有關變壓器的原理與特性,下列哪些正確?
- (A) 變壓器可改變電壓,亦可改變電流,故變壓器功率放大可能大於1
- (B) 25kVA的變壓器,其銅損與鐵損合計為500W,如負載功率因數為1.0,則其滿載效率為96%
- (C) 當變壓器的輸入電壓與頻率皆降低為原來的一半時,渦流損失變為原來的1/4倍
- (D) 變壓器一次側及二次側相對應兩端子間電壓相位差180度,則為加極性
正確答案:CD
詳解:c:頻率與電壓皆減半時磁通不變,渦流損∝f²,變1/4;d為加極性;a、b錯。
有關變壓器的原理與特性,下列哪些正確?
- (A) 變壓器的阻抗值愈大,則其二次側短路電流愈大
- (B) 內鐵式變壓器繞組之散熱,優於外鐵式變壓器
- (C) 變壓器之電壓調整率乃指無載電壓減去滿載電壓,相差之值除以滿載電壓的百分比
- (D) 變壓器的鐵心如果有鬆動而致空氣隙增大,則其激磁電流應該會增大
正確答案:BCD
詳解:內鐵式散熱較佳;電壓調整率=(無載-滿載)/滿載;鐵心空氣隙增大則激磁電流增大。
有關電業三相四線多重接地系統供電地區,用戶變壓器之低壓電源系統接地,採用特種接地,其接地電極導線大小,下列哪些正確?
- (A) 變壓器二次側電源導線30平方毫米,使用8平方毫米絕緣線
- (B) 變壓器二次側電源導線30平方毫米,使用14平方毫米絕緣線
- (C) 變壓器變壓器二次側電源導線60平方毫米,使用22平方毫米絕緣線
- (D) 變壓器變壓器二次側電源導線60平方毫米,使用38平方毫米絕緣線
正確答案:AC
詳解:依官方答案,電源導線30mm²用8mm²、60mm²用22mm²絕緣線作特種接地電極導線。
有關電業三相三線式非接地系統供電地區,用戶變壓器之低壓電源系統接地,採用第二種接地,其接地電極導線之大小,下列哪些正確?
- (A) 變壓器容量20kVA以下之接地電極導線,應採用14平方毫米以上絕緣導線
- (B) 變壓器容量20kVA以下之接地電極導線,應採用8平方毫米以上絕緣導線
- (C) 變壓器容量超過20kVA之接地電極導線,應採用38平方毫米以上絕緣導線
- (D) 變壓器容量超過20kVA之接地電極導線,應採用22平方毫米以上絕緣導線
正確答案:BD
詳解:依官方答案,第二種接地:20kVA以下用8mm²以上,超過20kVA用22mm²以上。
有關電業非接地系統供電地區,用戶高壓用電設備接地,下列哪些正確?
- (A) 應採用第三種接地
- (B) 應採用第一種接地
- (C) 接地電阻值在50歐姆以下
- (D) 應採用5.5平方毫米以上絕緣導線
正確答案:BD
詳解:依官方答案,高壓用電設備應採第一種接地,導線用5.5平方毫米以上絕緣導線。
有關低壓用電設備接地,下列哪些正確?
- (A) 應採用第一種接地
- (B) 應採用第三種接地
- (C) 對地電壓150V以下,其接地電阻值應在100歐姆以下
- (D) 對地電壓151V至300V,其接地電阻值應在50歐姆以下
正確答案:BCD
詳解:低壓用電設備採第三種接地,對地電壓150V以下接地電阻100Ω以下,151V至300V則為50Ω以下。
有關第三種接地,下列哪些正確?
- (A) 對地電壓151V至300V,其接地電阻值應在50歐姆以下
- (B) 對地電壓301V以上,其接地電阻值應在10歐姆以下
- (C) 變比器二次側接地應選用3.5平方毫米以上絕緣導線
- (D) 變比器二次側接地應選用5.5平方毫米以上絕緣導線
正確答案:ABC
詳解:第三種接地:151V至300V在50Ω以下,301V以上在10Ω以下;變比器二次側用3.5mm²以上絕緣導線。
有關比流器貫穿匝數計算,下列哪些正確?
- (A) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1匝,若電流表為50安培,其比流器貫穿匝數應為1匝
- (B) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1匝,若電流表為50安培,其比流器貫穿匝數應為2匝
- (C) 比流器為75/5,基本貫穿匝數2匝,若電流表為50安培,其比流器貫穿匝數應為2匝
- (D) 比流器為75/5,基本貫穿匝數2匝,若電流表為50安培,其比流器貫穿匝數應為3匝
正確答案:BD
詳解:貫穿匝數=基本匝數×額定÷被測:100/5為1×100/50=2匝;75/5為2×75/50=3匝。
有關比流器應用,下列哪些正確?
- (A) 若比流器的負擔為2.5VA,則比流器二次側阻抗0.5歐姆,二次電流為5A
- (B) 若比流器的負擔為12.5VA,則比流器二次側阻抗0.5歐姆,二次電流為5A
- (C) 若比流器之比流比為100/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
- (D) 若比流器之比流比為75/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
正確答案:BD
詳解:負擔=I²Z=5²×0.5=12.5VA;75/5之比為15,4A×15=60A。
有三台單相減極性變壓器接成Δ-Y接線,當一次側接三相平衡電源時,下列哪些正確?
- (A) 一次側線電壓與一次側相電壓之電壓大小及相角均相等
- (B) 二次側線電壓之大小為二次側相電壓之3倍,且二次側線電壓之相角超前二次側相電壓30°
- (C) 一次側線電壓之相角超前二次側線電壓之相角30°
- (D) 二次側線電流與二次側相電流之電流大小及相角均相等
正確答案:AD
詳解:Δ接一次線電壓等於相電壓;Y接二次線電流等於相電流;Y接線電壓為相電壓√3倍且超前30°。
變壓器開路測試可以測出
- (A) 等效阻抗
- (B) 鐵損
- (C) 無載功率因數
- (D) 激磁電流
正確答案:BCD
詳解:開路試驗不加負載,可測出鐵損、無載功率因數及激磁電流;等效阻抗要由短路試驗求得。
下列哪些三相變壓器常用的接線方式中,二次側的三次諧波電流不會出現於一次側線路?
- (A) Y–Y接線
- (B) Y–△接線
- (C) △–Y接線
- (D) △–△接線
正確答案:BCD
詳解:只要有△接線,三次諧波電流即可在△內循環,不致出現於一次側線路;Y-Y則會。
下列哪些屬變壓器的試驗項目?
- (A) 衝擊電流試驗
- (B) 衝擊電壓試驗
- (C) 開路試驗
- (D) 溫升試驗
正確答案:BCD
詳解:開路試驗、溫升試驗、衝擊電壓試驗皆為變壓器試驗;衝擊電流試驗非變壓器試驗項目。
下列哪些是理想變壓器應具備的條件?
- (A) 繞組無電阻
- (B) 繞組有電阻
- (C) 繞組無漏磁
- (D) 繞組有漏磁
正確答案:AC
詳解:理想變壓器假設繞組電阻為零、無漏磁、鐵心無損耗。
下列哪些是變壓器並聯運轉的條件?
- (A) 極性相同
- (B) 匝比相同
- (C) 額定電壓相同
- (D) 阻抗相同
正確答案:ABCD
詳解:並聯運轉須極性、匝比、額定電壓及阻抗皆相同,才不致產生環流與分擔失衡。
下列哪些是自耦變壓器的優點?
- (A) 提高容量
- (B) 節省材料
- (C) 提高效率
- (D) 增加壽命
正確答案:ABC
詳解:自耦變壓器可提高容量、節省材料、提高效率,但無法增加壽命,且一二次側不隔離。
下列哪些變壓器接線方式有可能作為並聯使用?
- (A) Y-Δ與Δ-Y
- (B) Y-Δ與Δ-Δ
- (C) Y-Y與Δ-Δ
- (D) Y-Y與T-T
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,相位角位移相同的接線可並聯:Y-Δ與Δ-Y、Y-Y與Δ-Δ、Y-Y與T-T。
變壓器的渦流損約與
- (A) 電源頻率平方成正比
- (B) 最大磁通平方成正比
- (C) 最大磁通成正比
- (D) 電源頻率成正比
正確答案:AB
詳解:渦流損∝f²Bm²,約與電源頻率平方及最大磁通平方成正比。
電力系統保護工程裝修
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?
- (A) 過流電驛
- (B) 過流接地電驛
- (C) 接地保護電驛
- (D) 差動電驛
正確答案:D
詳解:交流電動機及發電機內部故障使用差動電驛保護,比較進出電流差。
3ψ220V用戶主保護器之額定電流在200A以下,其用戶總開關箱之最低額定極限短路啟斷容量(Icu),應選用多少kA?
- (A) 5
- (B) 7.5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:D
詳解:依官方答案,3φ220V、主保護器200A以下,總開關箱最低Icu應為15kA。
低壓系統中以限流熔線做為模殼式斷路器之後衛保護時,其額定電流值應較模殼式斷路器之跳脫值為
- (A) 大
- (B) 小
- (C) 相等
- (D) 不必考慮
正確答案:A
詳解:依官方答案,限流熔線後衛保護之額定電流值應大於模殼式斷路器之跳脫值。
熔絲間之保護協調原則,為前保護熔絲之最大清除時間不能超過後保護熔絲最小清除時間之多少%以上,確保保護效果?
- (A) 65
- (B) 70
- (C) 75
- (D) 80
正確答案:C
詳解:熔絲協調原則:前衛熔絲最大清除時間不得超過後衛最小熔斷時間的75%。
高壓進屋線、幹線及分路過電流保護裝置為熔線者,其連續電流額定不得大於導線之安培容量多少倍?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:B
詳解:依官方答案,熔線連續電流額定不得大於導線安培容量3倍。
電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值(非對稱係數K)與該系統之下列何者有關?
- (A) X/R
- (B) R/X
- (C) Z/R
- (D) R/Z
正確答案:A
詳解:非對稱係數K取決於系統的X/R比,X/R愈大,直流分量愈大,非對稱電流愈大。
下列何者能啟斷正常負載電流,而無法啟斷故障電流?
- (A) 空斷開關(ABS)
- (B) 油斷路器(OCB)
- (C) 負載啟斷開關(LBS)
- (D) 真空斷路器(VCB)
正確答案:C
詳解:負載啟斷開關(LBS)可啟斷正常負載電流,但無法啟斷短路故障電流。
架空地線與非接地導線之夾角稱為保護角,雷害較多區域,一般保護角約為
- (A) 20°
- (B) 30°
- (C) 50°
- (D) 70°
正確答案:B
詳解:依官方答案,雷害較多區域保護角一般約取30度,使導線落於架空地線屏蔽內。
衝擊高電壓產生器之基本原理為
- (A) 並聯充電並聯放電
- (B) 並聯充電串聯放電
- (C) 串聯充電並聯放電
- (D) 串聯充電串聯放電
正確答案:B
詳解:衝擊電壓產生器(馬克斯發生器)為並聯充電、串聯放電,以疊加出高電壓。
理論上最大非對稱故障電流之有效值為對稱故障電流有效值之多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
啟斷容量為500MVA之24kV斷路器,當使用於22.8kV系統時,能通過之最大故障電流約為多少kA?
- (A) 12
- (B) 15
- (C) 18
- (D) 20
正確答案:A
詳解:額定啟斷電流=500MVA÷(√3×24kV)≈12kA,故最大故障電流約12kA。
單相150伏特以下、15安培或20安培之插座,裝設於住宅場所內之浴室,該插座之分路未裝有漏電斷路器者,應裝設額定靈敏度電流多少毫安培以下,且動作時間0.1秒以下之漏電啟斷裝置?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:B
詳解:依官方答案,浴室插座未裝漏電斷路器者,應裝6mA以下、0.1秒以下之漏電啟斷裝置。
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (A) 高靈敏度高速型
- (B) 高靈敏度延時型
- (C) 中靈敏度高速型
- (D) 中靈敏度延時型
正確答案:A
詳解:防止感電的漏電斷路器,應採高靈敏度(30mA以下)、高速型(0.1秒內)。
延時型漏電斷路器,其動作時間係在額定靈敏度電流
- (A) 0.1秒內
- (B) 超過0.1秒至2秒
- (C) 超過2秒至10秒
- (D) 超過10秒
正確答案:B
詳解:延時型漏電斷路器之動作時間為超過0.1秒至2秒。
熔線鏈開關附裝熔線作為變壓器組一次側之保護時,變壓器組之一次側額定電流應不超過多少安培?
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,熔線鏈開關附熔線保護變壓器組,一次額定電流不超過25A。
以22千伏特級供電之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力,其起動電流不加限制?
- (A) 200
- (B) 400
- (C) 600
- (D) 800
正確答案:C
詳解:依官方答案,22kV級供電之高壓電動機,每具不超過600馬力者起動電流不加限制。
11.4kV供電用戶,在建築物外鐵構上裝設熔線鏈開關者,其最底帶電部分包括啟斷位置或閉合位置之高度,應距離地面高度多少米以上?
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:依官方答案,建築物外鐵構上熔線鏈開關最底帶電部分距地面應在2.5米以上。
3ψ69/11.4kV特高壓變壓器,二次側採電阻接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?
- (A) 6
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:C
詳解:依官方答案,69/11.4kV電阻接地系統之避雷器額定電壓選用12kV。
高壓地下配線採用厚金屬導線管配線者,最小埋設深度應為多少毫米以上?
- (A) 100
- (B) 160
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:B
詳解:依官方答案,高壓地下配線採厚金屬導線管,最小埋設深度160毫米。
三相三線4.6kV非接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4.5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:依官方答案,三相三線4.6kV非接地系統避雷器額定電壓選用4.5kV。
3ψ69/11.4kV特高壓變壓器,二次側採直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?
- (A) 6
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 15
正確答案:B
詳解:依官方答案,69/11.4kV直接接地系統之避雷器額定電壓選用9kV。
3ψ161/22.8kV特高壓變壓器,二次側採電阻接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?
- (A) 12
- (B) 15
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:D
詳解:依官方答案,161/22.8kV電阻接地系統之避雷器額定電壓選用24kV。
變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試何者之絕緣?
- (A) 繞組匝與匝間
- (B) 繞組與外殼間
- (C) 繞組與鐵心間
- (D) 一次繞組與二次繞組間
正確答案:A
詳解:感應電壓試驗以提高頻率加高電壓,主要測試繞組匝與匝間之絕緣。
161kV變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138kV,其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
- (A) 12
- (B) 24
- (C) 36
- (D) 46
正確答案:D
詳解:依官方答案,採有效接地電抗接地時,變壓器接地端絕緣耐壓等級為46kV。
下列何種開關不得裝置於屋內或地下室?
- (A) 熔絲鏈開關
- (B) 油斷路器
- (C) 電力熔絲
- (D) 負載啟斷開關
正確答案:A
詳解:熔絲鏈開關動作時會噴出電弧與熔絲,不得裝置於屋內或地下室。
作為高壓電容器或電容器組啟閉功能之開關,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,電容器啟閉開關連續載流量不得低於電容器額定電流1.35倍。
高壓變壓器二次側低壓斷路器之標置為變壓器額定電流之350%,其一次側斷路器之始動標置值應不超過變壓器額定電流之多少倍?
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 6
正確答案:C
詳解:依官方答案,二次側標置為350%時,一次側斷路器始動標置不超過變壓器額定電流3倍。
低壓電動機隔離設備,其安培額定至少為電動機滿載電流額定之多少%?
- (A) 115
- (B) 125
- (C) 135
- (D) 150
正確答案:A
詳解:依官方答案,低壓電動機隔離設備安培額定至少為電動機滿載電流115%。
契約容量5000kW以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點處所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:D
詳解:依官方答案,契約容量5000kW以上,最大電動機全壓啟動瞬時壓降不超過5%者不受限制。
幹線採用電力熔線作為過電流保護,電力熔線應符合
- (A) 小於裝置點最大故障電流
- (B) 小於電路最高電壓
- (C) 運轉電壓不得低於熔線所訂之最低電壓
- (D) 額定電流值需大於幹線線徑載流量
正確答案:C
詳解:電力熔線之運轉電壓不得低於熔線所訂之最低電壓,才能正常動作。
某平衡三相電路,線電壓為440V,經以二瓦特計法測量其總功率,讀數分別為40kW及24kW,下列何者為真?
- (A) P=55.4kW,Q=16kVAR
- (B) P=96kW,Q=64kVAR
- (C) P=64kW,Q=27.7kVAR
- (D) P=64kW,Q=0kVAR
正確答案:C
詳解:二瓦特計法:P=W1+W2=40+24=64kW,Q=√3(40-24)≈27.7kVAR。
60Hz三相輸電線每相總串聯阻抗為35+j140歐姆及並聯導納為930×10⁻⁶ ∠90°姆歐,供應三相純電阻負載為100MW,負載端之線壓電為220kV,若採用短距離輸電線近似方法,不考慮並聯電容效應,送電端之線電壓為多少kV?
- (A) 244
- (B) 141
- (C) 288
- (D) 166
正確答案:A
詳解:I=100MW÷(√3×220kV)=262A,相電壓Vs=√[(127+9.2)²+36.7²]≈141kV,線電壓≈244kV。
某三相Y接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω,如以其額定容量及電壓做基準,其每相電抗標么值(pu)為多少?
- (A) 0.626
- (B) 1.085
- (C) 1.879
- (D) 8.4
正確答案:B
詳解:基準阻抗Zb=220²/6250=7.744Ω,標么值=8.4/7.744≈1.085。
某一電力用戶在功率因數為0.7時的線路電力損失為5kW,若在實功率不變下,將功率因數提高到0.95,改善功因後的線路電力損失為多少kW?
- (A) 1.936
- (B) 2.285
- (C) 2.715
- (D) 6.786
正確答案:C
詳解:線路損失與功率因數平方成反比:5×(0.7/0.95)²≈2.715kW。
電力輸電線之負載能力通常受到導線之熱極限、系統的電壓降極限及系統之靜態穩定度極限所限制。對80公里以下的短程輸電線而言,何者為輸電線負載能力主要的限制因數
- (A) 導線的熱極限
- (B) 電壓降極限
- (C) 系統的靜態穩定度極限
- (D) 電磁場強度的極限
正確答案:A
詳解:80公里以下的短程輸電線,負載能力主要受導線的熱極限限制。
某一300kVAR,額定電壓為7.96kV的三相電力電容器,被接在7.2kV的系統上使用,請問在此電壓(7.2kV)下此電容器供給的虛功率約為多少kVAR?
- (A) 245
- (B) 271
- (C) 332
- (D) 367
正確答案:A
詳解:無效功率與電壓平方成正比:300×(7.2/7.96)²≈245kVAR。
測量大電力功率時,使用380/63.5V比壓器,1000/5A比流器。如果瓦特計讀值為200W,負載約為多少kW?
- (A) 250
- (B) 240
- (C) 230
- (D) 220
正確答案:B
詳解:負載=200W×(380/63.5)×(1000/5)≈240kW。
保護低壓進屋線之斷路器或熔線之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過多少安培時,不得作高一級之選用?
- (A) 600
- (B) 800
- (C) 1000
- (D) 1200
正確答案:B
詳解:依官方答案,標準額定不能配合時可選高一級,但超過800A不得選高一級。
刀型開關電壓在250伏特以下,額定電流在多少安培以上者,僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下開啟電路?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:D
詳解:依官方答案,250V以下刀型開關額定電流在150A以上者,僅作隔離開關,不得帶負載開啟。
裝置於屋外且被保護進屋線僅接有一具變壓器,變壓器一次額定電流不超過多少安培者,得採用一種適合規範之熔線鏈開關附裝熔線保護?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100
正確答案:A
詳解:依官方答案,屋外僅接一具變壓器且一次額定電流不超過25A者,得用熔線鏈開關保護。
台電要求161kV用戶,主變壓器容量多少MVA以上要裝設快速差動保護電驛,以策安全?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,161kV用戶主變壓器容量10MVA以上,須裝快速差動保護電驛。
一般高壓用戶設有電弧爐、變頻器、整流器等用電設備容量達多少kVA以上者?其送審圖面應檢附諧波改善設計資料
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:B
詳解:依官方答案,電弧爐、變頻器等設備容量達300kVA以上,送審圖面須附諧波改善設計。
環路供電用戶使用副線電驛時,上下游用戶間CT設置下列何者有誤?
- (A) CT比值要相同
- (B) CT特性要相同
- (C) CT極性要相反
- (D) CT極性要相同
正確答案:D
詳解:副線電驛的上下游CT比值、特性須相同,且極性應相反,故「極性相同」有誤。
台電要求69kV以上用戶,其責任分界點處之過電流保護設備要採用何種反時性電驛?
- (A) NIT
- (B) VIT
- (C) EIT
- (D) IIT
正確答案:A
詳解:依官方答案,69kV以上用戶責任分界點過電流保護採用一般反時性(NIT)電驛。
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
- (A) 大於最大啟動電流
- (B) 小於短路故障電流
- (C) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
- (D) 小於最大啟動電流
正確答案:C
詳解:瞬時過電流標置須大於最大啟動電流以免誤動作,又小於短路故障電流以確保動作。
3ψ161/22.8kV特高壓變壓器,二次側採直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?
- (A) 9
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:C
詳解:依官方答案,161/22.8kV直接接地系統之避雷器額定電壓選用18kV。
保護電驛用比流器額定電流值選用,應避免因進屋線故障時,引起比流器二次側電流超過其額定之多少倍,導致比流器飽和而使保護電驛遲緩動作?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依官方答案,故障時CT二次電流不宜超過額定20倍,以免飽和使電驛遲緩動作。
有關高壓以上用戶之電力保護,下列哪些正確?
- (A) 特高壓變電所25MVA電力變壓器,其一次側一般使用電力斷路器做為保護
- (B) 屋內或裝甲開關箱內,可裝置熔線鏈開關作為短路保護
- (C) 變電所之空斷開關(ABS),可啟斷負載電流,但不能啟斷短路電流
- (D) 高壓以上用戶之受電斷路器,除裝有過電流保護外,大都裝有瞬時跳脫裝置,以提高大故障電流之保護效果
正確答案:AD
詳解:A:25MVA變壓器一次側以電力斷路器保護;D:受電斷路器附瞬時跳脫。B、C不符規定。
有關電力系統之避雷保護,下列哪些正確?
- (A) 避雷器與大地間之接地導線應使用銅線或銅電纜線,應不小於22平方公厘
- (B) 電路之每一非接地高壓架空線避雷器皆應裝置一具避雷器
- (C) 避雷器應裝設於機器保護設備之負載側,其引接線應儘量縮短,避免彎曲
- (D) 避雷器之接地電阻應在10歐姆以下
正確答案:BD
詳解:依官方答案,高壓架空線每一非接地線各裝一具避雷器,且接地電阻在10Ω以下。
有關電力系統之故障保護,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:ABCD
有關高壓電動機電路之裝置,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
- (A) 高壓電動機分路導線安培容量,及操作器與隔離設備之連續額定電流,不得大於該電動機過載保護設備所選用之跳脫電流
- (B) 每一高壓電動機電路應裝設一種保護設備以保護其短路故障,且該設備於動作後,應能自動再行投入
- (C) 每一高壓電動機電路上裝設一種規範符合要求之高壓斷路器,該斷路器動作時應能同時隔離所有非接地導線
- (D) 高壓電動機電路及電動機之接地故障保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置專用之接地故障保護設備
正確答案:CD
詳解:高壓電動機電路應裝可同時隔離所有非接地導線之斷路器,並依電源接地與否配置接地故障保護。
有關高壓電動機電路之保護設備,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
- (A) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置專用之接地故障保護設備
- (B) 過載保護、過電流保護及接地保護不可藉同一保護設備以配裝不同功用之電驛達到目的
- (C) 高壓電動機分路導線安培容量,及操作器與隔離設備之連續額定電流,不得大於該電動機過載保護設備所選用之跳脫電流
- (D) 每一高壓電動機,過載啟斷裝置之動作應能同時隔離所有非接地導線
正確答案:ACD
詳解:接地保護須依電源系統接地與否配置;導線額定不得大於跳脫電流;過載裝置應隔離所有非接地導線。
依用戶用電設備裝置規則,有關高壓供電用戶,高壓電動機之起動電流之限制,下列哪些正確?
- (A) 以3千伏特級供電,每具容量不超過300馬力者,不加限制
- (B) 以6千伏特級供電,每具容量不超過400馬力者,不加限制
- (C) 以11千伏特級供電,每具容量不超過400馬力者,不加限制
- (D) 以22千伏特級供電,每具容量不超過600馬力者,不加限制
正確答案:CD
詳解:依官方答案,11kV及22kV供電者,每具分別不超過400、600馬力時不加限制。
依用戶用電設備裝置規則,特高壓供電之用戶,高壓電動機之起動電流之限制,下列哪些正確?
- (A) 以33千伏特以上特高壓供電,每具容量不超過3000馬力者,不加限制
- (B) 以33千伏特以上特高壓供電,每具容量不超過2000馬力者,不加限制
- (C) 以33千伏特以上特高壓供電,每具容量超過2000馬力者,以不超過該電動機額定電流2.5倍為原則
- (D) 以33千伏特以上特高壓供電,每具容量超過2000馬力者,以不超過該電動機額定電流3.5倍為原則
正確答案:BD
詳解:依官方答案,33kV以上供電者,每具不超過2000馬力不限制,超過者以不超過額定3.5倍為原則。
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓用戶,三相電動機起動電流之限制,下列哪些正確?
- (A) 220伏特供電,每具容量不超過15馬力者,不加限制
- (B) 380伏特供電,每具容量不超過50馬力者,不加限制
- (C) 220伏特供電,每具容量超過15馬力者,應不超過該電動機額定電流之3.5倍
- (D) 380伏特供電,每具容量超過50馬力者,應不超過該電動機額定電流之4倍
正確答案:ABC
詳解:依官方答案,220V每具15馬力、380V每具50馬力以下不限制;220V超過15馬力以不超過額定3.5倍為原則。
依用戶用電設備裝置規則,有關高壓供電之低壓電動機,三相電動機起動電流之限制,下列哪些正確?
- (A) 每具容量不超過200馬力者,不加限制
- (B) 每具容量不超過300馬力者,不加限制
- (C) 每具容量超過200馬力者,不得超過該電動機額定電流2.5倍
- (D) 每具容量超過200馬力者,不得超過該電動機額定電流之3.5倍
正確答案:AD
詳解:依官方答案,高壓供電之低壓電動機,每具200馬力以下不限制,超過者不超過額定3.5倍。
有關配電系統保護設備之敘述,下列哪些正確?
- (A) 電子式過電流電驛在更換電驛標置時,可直接切換至新標置即可
- (B) 積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護
- (C) 一般低壓斷路器通常由熱動元件及電磁元件組合而成,可作過載及短路保護
- (D) 斷路器之瞬間額定不得小於裝置點最大對稱故障電流
正確答案:ABCD
詳解:四項皆為正確的保護設備規定,如電驛更換標置須依程序、斷路器瞬間額定不得小於最大對稱故障電流。
有關配電系統保護設備,下列哪些正確?
- (A) 高壓受電設備用最多的保護電驛,為過電流電驛
- (B) 過電流電驛,當故障電流愈大時,其動作時間愈短者,為反限時型
- (C) 高壓電力斷路器〝GCB〞,係指六氟化硫斷路器
- (D) 過電流接地電驛(LCO),之主要功能為過載保護
正確答案:ABC
詳解:過電流電驛最常用;反時限型電流愈大動作愈快;GCB為六氟化硫斷路器;LCO非過載保護。
為求低壓屋內線過電流保護裝置,有足夠啟斷容量以應付屋內線可能最大短路電流,其過電流保護裝置,下列哪些正確?
- (A) 過電流保護裝置之額定電壓不得小於電路電壓
- (B) 過電流保護裝置之短路啟斷容量(IC)應能安全啟斷裝置點可能發生之最大短路電流(含非對稱電流成分)
- (C) 過電流保護裝置得採用斷路器或熔線;其保護應能互相協調
- (D) 額定極限短路啟斷容量(Icu),不得小於裝置點之最大短路電流計算值
正確答案:ABCD
詳解:過電流保護裝置額定電壓不得小於電路電壓,啟斷容量須大於最大短路電流,並互相協調。
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓電容器釋放能量之裝置,下列哪些錯誤?
- (A) 每個電容器應有釋放能量之裝置
- (B) 電容器額定電壓在600伏特以下者,其應有釋放能量之裝置於斷電後一分鐘內,其殘餘電壓應降至50伏特以下
- (C) 電容器額定電壓在600伏特以下者,其其應有釋放能量之裝置於斷電後3分鐘內,其殘餘電壓降至10伏特以下
- (D) 釋放能量之裝置不可直接裝於電容器之線路上,或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接
正確答案:CD
詳解:依規定,電容器斷電後1分鐘內殘壓降至50V以下,且釋能裝置可直接接於線路,故C、D錯誤。
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓電容器容量之決定,下列哪些正確?
- (A) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95%為原則
- (B) 電容器以個別裝至於電動機操作器電源側為原則,且須能與該電動機同時啟閉電源
- (C) 在電動機操作器電源側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達95%為最大值
- (D) 電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量以負載之大小及其實際功率因數決定,其改善後之功率因數以95%為原則
正確答案:AD
詳解:電容器容量以改善功因至95%為原則;個別裝設於電動機時,以提高無載功因達100%為最大值。
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓電容器容量之分段設備,下列哪些正確?
- (A) 電容器如不是裝設於電動機過載保護設備之負載側,其引接各電容器組之非接地導線應裝有隔離設備
- (B) 電容器若裝設於電動機過載保護設備之負載側,得免加裝過電流保護裝置及隔離設備
- (C) 電容器之隔離設備應能同時啟斷所有非接地導線
- (D) 電容器隔離設備之額定不得小於電容器額定電流1.25倍
正確答案:ABC
詳解:電容器隔離設備須同時啟斷所有非接地導線;不在過載保護負載側者須裝隔離設備。
電容器工程裝修
三相11.4kV之受電用戶,功率因數為0.75滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載電流為50安培,如將功率因數改善至0.95滯後時,其電源側供應負載電流變為約多少安培?
- (A) 37.5
- (B) 39.5
- (C) 41.5
- (D) 43.5
正確答案:B
詳解:負載有效電流不變:50×0.75/0.95≈39.5A。
改善功率因數之最佳方法係將電容器裝在
- (A) 高壓總開關附近
- (B) 低壓總開關附近
- (C) 低壓分電盤附近
- (D) 用電設備之操作開關負載側
正確答案:D
詳解:電容器裝在用電設備負載側,可減少線路與變壓器的無效電流,改善效果最佳。
有一用戶,其功率因數為0.8滯後時,線路之損失為5kW,若加裝電容器改善功率因數至0.95滯後時,其線路之損失約為多少kW?
- (A) 3.55
- (B) 4.55
- (C) 5.55
- (D) 6.55
正確答案:A
詳解:損失∝1/cos²θ:5×(0.8/0.95)²≈3.55kW。
某工廠之負載為500kW,功率因數0.8滯後,若欲改善功率因數至0.95滯後,應裝置電容器約多少kVAR?
- (A) 75
- (B) 160
- (C) 211
- (D) 250
正確答案:C
詳解:Q=500×(tan36.9°-tan18.2°)=500×(0.75-0.329)≈211kVAR。
電力電容器的無效電力(kVAR)輸出當使用電壓降低10%,則無效電力容量減少多少%?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 19
- (D) 25
正確答案:C
詳解:電容器kVAR∝V²,電壓降10%則為0.9²=0.81,減少19%。
額定3.8kV、100kVAR電容器,接於3.3kV電力系統時,電容器之kVAR
- (A) 不變
- (B) 減少
- (C) 增加
- (D) 為零
正確答案:B
詳解:電容器kVAR與電壓平方成正比,3.3kV低於額定3.8kV,故kVAR減少。
電容器串聯之目的在於使各電容器分擔
- (A) 電流
- (B) 電壓
- (C) 電阻
- (D) 電抗
正確答案:B
詳解:串聯時電流相同,目的是分擔電壓,使各電容器不超過耐壓。
電容器額定電壓超過600伏特者,其釋放能量之裝置於回路斷電後多少分鐘內,將殘餘電壓降至50伏特以下?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依規定,超過600V電容器斷電後5分鐘內殘壓降至50V以下。
在電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百分之多少為最大值?
- (A) 100
- (B) 95
- (C) 85
- (D) 80
正確答案:A
詳解:依官方答案,電動機操作器負載側個別裝設電容器,容量以提高無載功因至100%為最大值。
裝置進相用高壓電容器之目的為
- (A) 保護線路
- (B) 增加絕緣強度
- (C) 增加機械強度
- (D) 改善功率因數
正確答案:D
詳解:進相用電容器供應無效功率,目的是改善功率因數。
超過600V之電容器,於斷電後最好在多少分鐘以上方可開始作業?
- (A) 30
- (B) 10
- (C) 5
- (D) 1
正確答案:C
詳解:超過600V電容器須等釋能裝置動作約5分鐘後,方可作業。
電容性負載為
- (A) 電流超前電壓相位
- (B) 電壓超前電流相位
- (C) 電壓與電流同相
- (D) 電壓與電流相差120°
正確答案:A
詳解:電容性負載的電流超前電壓相位。
在電力系統中為改善整體系統功率因數,其電容器宜接近
- (A) 母線上
- (B) 主開關之電源側
- (C) 電感負載
- (D) 電阻負載
正確答案:A
詳解:依官方答案,為改善整體系統功因,電容器宜接近母線。
電力系統中為改善功率因數所需裝置之電容器容量,以下列何者為最小?
- (A) 由PF0.8提高至0.85
- (B) 由PF0.95提高至1.0
- (C) 由PF0.9提高至0.95
- (D) 由PF0.85提高至0.9
正確答案:A
詳解:所需kVAR=P(tanθ1-tanθ2):0.8→0.85僅約0.13P,為各選項中最小。
一用戶平均負載100kVA、功率因數0.6滯後,今欲裝設電容器改善功率因數至1.0,此電容器之適宜容量為多少kVAR?
- (A) 100
- (B) 80
- (C) 70
- (D) 60
正確答案:B
詳解:Q=100×0.6的無效部分=100×0.8=80kVAR,使功因升至1.0。
電力系統若電源電壓不變,其電源頻率降低時,電容器所取用之電流將會
- (A) 上升
- (B) 不變
- (C) 下降
- (D) 為零
正確答案:C
詳解:電容器電流Ic=2πfCV,頻率降低則電流下降。
兩具電力電容器之額定分別為1ψ 220V 5kVAR與1ψ 440V 5kVAR,如將其串聯接線時,其串聯之最大外加電壓為多少V?
- (A) 330
- (B) 440
- (C) 550
- (D) 660
正確答案:C
詳解:兩電容額定電流分別22.7A與11.4A,串聯取11.4A,電壓110+440=550V。
兩具電力電容器之額定分別為1ψ 220V 5kVAR,與1ψ 440V 5kVAR,如將其並聯接線時,最大可用之kVAR值為多少?
- (A) 6
- (B) 6.25
- (C) 7.5
- (D) 10
正確答案:B
詳解:並聯電壓以較低者220V為限;440V電容在220V僅出力5×(1/2)²=1.25kVAR,合計6.25kVAR。
某負載電源為1ψ 11.4kV,60Hz,為提高功率因數應並聯500kVAR之電力電容器,電容器應為多少μf?
- (A) 13.20
- (B) 12.20
- (C) 11.20
- (D) 10.20
正確答案:D
詳解:C=Q/(2πfV²)=500k/(377×11400²)≈10.2μF。
電容器額定電壓在600伏特以下者,其釋放能量之裝置於回路斷電後多少分鐘內將殘餘電壓降至50伏特以下?
- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:A
詳解:依規定,600V以下電容器斷電後1分鐘內,殘餘電壓應降至50V以下。
低壓電容器電路導線安培容量,不得小於電容器額定電流多少倍?
- (A) 2
- (B) 1.5
- (C) 1.35
- (D) 1.25
正確答案:C
60Hz 3300V 200kVAR之電力電容器用在50Hz 3000V線路時,其容量
- (A) 減少
- (B) 增加
- (C) 不變
- (D) 不能使用
正確答案:A
詳解:電容器容量Q∝fV²:(3000/3300)²×(50/60)≈0.69,故容量減少。
電力電容器如使用電壓減半時,其電力損失變為原來的多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
下列電力電容器之損失角(Loss Angle),多少度時之損失為最小?
- (A) 30
- (B) 45
- (C) 60
- (D) 90
正確答案:D
詳解:依官方答案,損失角為90度時損失最小。
低壓電力電容器如個別裝配於電動機之分路以改善功率因數時,其導線安培容量應不低於電容器額定電流之1.35倍,並不得低於電動機分路容量之
- (A) 1/2
- (B) 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
正確答案:B
詳解:依官方答案,個別裝配於電動機分路之電容器導線,不得低於電動機分路容量的1/3。
電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量應以負載之大小及其實際功率因數決定,其改善後之功率因數以百分之多少為原則?
- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
正確答案:D
詳解:依官方答案,電動機以外負載個別裝設電容器,改善後功率因數以95%為原則。
三相11.4kV之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,負載為900kVA,其漏電抗消耗之無效電力kVAR為若干?
- (A) 40.5
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 55.5
正確答案:A
詳解:漏電抗消耗無效電力=負載比²×容量×阻抗=0.9²×1000×5%=40.5kVAR。
三相11.4kV之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,其激磁電流消耗之無效電力kVAR為若干?
- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
正確答案:A
詳解:激磁電流消耗無效電力=1000kVA×1.5%=15kVAR。
三相11.4kV之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,負載為900kVA,主變壓器消耗之無效電力kVAR為若干?
- (A) 55.5
- (B) 65
- (C) 75
- (D) 85.5
正確答案:A
詳解:主變壓器消耗無效電力=漏電抗40.5+激磁15=55.5kVAR。
低壓電容器過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流多少倍?
- (A) 1.1
- (B) 1.25
- (C) 1.35
- (D) 1.5
正確答案:C
有一300kVAR的電力電容器,每kVAR的電力損失為0.6W,日損失為幾度?
- (A) 0.18
- (B) 4.32
- (C) 180
- (D) 4320
正確答案:B
詳解:每日損失=300×0.6W×24h=4320Wh=4.32度。
電力系統上有諧波負載,如加入電容器組造成並聯共振將造成何種現象?
- (A) 諧波電壓放大
- (B) 諧波電流放大
- (C) 諧波電壓減少
- (D) 諧波電流減少
正確答案:B
詳解:並聯共振時阻抗極大,使諧波電流被放大;諧波電流流入電容與系統間之迴路。
電力系統上有諧波負載,如加入電容器組造成串聯共振將造成何種現象?
- (A) 諧波電壓放大
- (B) 諧波電流放大
- (C) 諧波電壓減少
- (D) 諧波電流減少
正確答案:A
詳解:串聯共振時阻抗極小,使諧波電壓被放大,電容器與系統電感形成低阻抗路徑。
配電盤、儀表工程裝修
使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W₁=W₂,且均為正值,此三相負載之功率因數為
- (A) 0.5
- (B) 0.7
- (C) 0.866
- (D) 1
正確答案:D
詳解:W₁=W₂時Q=√3(W₁-W₂)=0,負載為電阻性,功率因數為1。
使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W₁=2W₂,且均為正值,此三相負載之功率因數為
- (A) 0.5
- (B) 0.566
- (C) 0.732
- (D) 0.866
正確答案:D
詳解:tanθ=√3(W₁-W₂)/(W₁+W₂)=√3/3,θ=30°,功率因數cos30°=0.866。
3ψ3W非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
- (A) 過電流
- (B) 接地
- (C) 逆相
- (D) 過電壓
正確答案:B
詳解:GPT(接地比壓器)接於非接地系統,用以檢出接地故障時產生的零相電壓。
配電盤之儀表、指示燈、比壓器或其它附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,其分路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安培?
- (A) 30
- (B) 20
- (C) 15
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依官方答案,儀表、指示燈等附電壓線圈設備之分路過電流保護,額定不得超過15A。
有一負載連接到一瓦時表,該瓦時表之瓦時常數為100Rev/kWH,若瓦時表的轉盤轉速為8R.P.M,此負載功率為多少W?
- (A) 400
- (B) 480
- (C) 4000
- (D) 4800
正確答案:D
詳解:100轉為1kWh,每小時8×60=480轉=4.8kWh,故負載4800W。
配電盤之箱體如以鋼板製成其厚度應在多少毫米以上?
- (A) 1.0
- (B) 1.2
- (C) 1.6
- (D) 2.0
正確答案:C
詳解:依官方答案,配電盤箱體如以鋼板製成,厚度應在1.6毫米以上。
某11.4kV供電之用戶,其電度表經由12kV/120V之PT及20/5A之CT配裝後,其電度表讀數為5度,該用戶實際用電度數應為多少度?
- (A) 500
- (B) 1000
- (C) 1500
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:實際度數=5×(12000/120)×(20/5)=5×100×4=2000度。
三相四線系統貫穿零相比流器(ZCT)之導線數目應為多少條?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:D
詳解:三相四線系統須讓四條導線皆貫穿ZCT,三相電流及中性線電流向量和才能反映接地故障。
過電流接地電驛(LCO)之主要功能為
- (A) 過載保護
- (B) 欠電壓保護
- (C) 接地保護
- (D) 過電流保護
正確答案:C
詳解:過電流接地電驛(LCO)的主要功能為接地保護,檢出對地漏電。
下列保護電驛之編號,何者與電流無關?
- (A) 51
- (B) 50
- (C) 27
- (D) 67
正確答案:C
詳解:27為低電壓電驛,只與電壓有關;51、50、67皆與電流有關。
保護大容量變壓器之內部故障,應選用何種電驛,其代號應為
- (A) 55
- (B) 59
- (C) 27
- (D) 87
正確答案:D
詳解:大容量變壓器內部故障以差動電驛(代號87)保護,比較進出電流差。
低壓電度表接線箱前方工作空間應至少保持多少米?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 0.9
- (D) 1
正確答案:C
詳解:依官方答案,低壓電度表接線箱前方工作空間應至少保持0.9米。
接線型電度表,電源側非接地導線線徑在多少平方毫米以上者,應加裝隔離設備,且須裝設於可封印之封閉箱體內?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:C
詳解:依官方答案,電源側非接地導線線徑22平方毫米以上者,應加裝可封印的隔離設備。
高壓電度表接線箱箱體若採用鋼板者,其表面處理前厚度應在多少毫米以上?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.3
- (D) 2.5
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓電度表接線箱鋼板表面處理前厚度應在2.3毫米以上。
變電室裝有高電壓電纜之電纜架上,每隔幾米以內,應有標明高電壓危險之耐久且明顯警告標識?
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:依官方答案,電纜架上每隔3米內應有高電壓危險之耐久明顯警告標識。
隔離開關(D.S)與斷路器(C.B)串聯使用時,其操作順序應
- (A) 先切斷D.S再切斷C.B
- (B) 先切斷C.B再切斷D.S
- (C) 先投入C.B,再投入D.S
- (D) 兩者均同時投入
正確答案:B
詳解:切斷時先切斷斷路器(可啟斷電流),再切斷隔離開關;投入時順序相反,因隔離開關無啟斷能力。
啟斷容量為500MVA之11.4kV斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干kA?
- (A) 15
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:B
詳解:最大故障電流=500MVA÷(√3×11.4kV)≈25.3kA。
高壓用隔離開關主要目的係作
- (A) 停電修理用
- (B) 切斷故障電流用
- (C) 切斷負載電流用
- (D) 切斷過載電流用
正確答案:A
詳解:高壓隔離開關無啟斷電流能力,用於停電後隔離線路,便於檢修。
22.8kV配電盤之交流耐電壓試驗電壓為多少kV?
- (A) 28
- (B) 36
- (C) 50
- (D) 70
正確答案:C
詳解:依官方答案,22.8kV配電盤交流耐電壓試驗電壓為50kV。
比流器(CT)之二次阻抗為0.4Ω,量測之電流為5A,比流器二次側所接之負載為多少VA?
- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 10
正確答案:D
詳解:負載VA=I²Z=5²×0.4=10VA。
有一22.8kV供電之用戶,其電度表經由24kV/120V之PT及20/5A之CT配裝後,其電度表讀數為5度,該用戶實際用電度數為多少度?
- (A) 2000
- (B) 3000
- (C) 4000
- (D) 5000
正確答案:C
詳解:實際度數=5×(24000/120)×(20/5)=5×200×4=4000度。
配電盤上用來記錄無效電功率之儀表為
- (A) kW
- (B) kWH
- (C) kVAR
- (D) PF
正確答案:C
當電流切換開關(AS)切換至OFF位置時,與其連接之所有CT二次側導線應連接成何種狀態?
- (A) 開路
- (B) 短路
- (C) 部分開路
- (D) 部分短路
正確答案:B
詳解:電流切換開關切至OFF時,CT二次側須短路,避免二次側開路產生危險高壓。
對於貫穿型CT而言,下列何者是不變的?
- (A) 一次匝數
- (B) 二次匝數
- (C) 變流比
- (D) 一次側電流
正確答案:B
詳解:貫穿型CT二次匝數固定不變,一次匝數與電流則隨使用而改變。
過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,可以選擇何種方式為之?
- (A) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
- (B) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
- (C) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
- (D) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
正確答案:C
詳解:同樣故障電流下,設定較低電流標置及較小時間標置,電驛動作最快。
比流器之使用達飽和時,其CT所連接之電流表指示值會
- (A) 增大
- (B) 減小
- (C) 不變
- (D) 有時大有時小
正確答案:B
詳解:CT飽和時二次電流無法隨一次電流增加,電流表指示值偏低(減小)。
有關3E電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列何者錯誤?
- (A) 過載
- (B) 逆相
- (C) 欠相
- (D) 接地
正確答案:D
詳解:3E電驛具過載、逆相、欠相保護,接地保護不在其功能內。
在裝甲型配電箱及控制箱中收納有引出型構件,且於主回路上施有絕緣被覆者稱為何種型式之配電箱?
- (A) MXG
- (B) MYG
- (C) MWG
- (D) PWG
正確答案:C
詳解:依官方答案,裝甲型、引出型構件且主回路有絕緣被覆者為MWG型。
在箱櫃型配電箱及控制箱中收納有固定型構件,但於主回路上未施以絕緣被覆者稱為何種型式之配電箱?
- (A) CW
- (B) CX
- (C) CY
- (D) CZ
正確答案:B
詳解:依官方答案,箱櫃型、固定型構件且主回路未施絕緣被覆者為CX型。
電子式電驛工作電源不可僅由下列何種方式供應?
- (A) 直流電源
- (B) 交流電源輔以電容跳脫裝置(CTD)
- (C) 交流不斷電設備(UPS)
- (D) PT二次側之交流電源
正確答案:D
詳解:電子式電驛電源不可僅取自PT二次側,因故障時電壓下降,電驛將失去動作電源。
11.4kV配電盤之交流耐電壓試驗電壓為多少kV?
- (A) 12
- (B) 16
- (C) 28
- (D) 36
正確答案:C
詳解:依官方答案,11.4kV配電盤交流耐電壓試驗電壓為28kV。
比流器規格為0.3B-1.8,下列哪些正確?
- (A) 0.3表示精確度0.3%
- (B) 1.8表示負擔45VA
- (C) 0.3B-1.8為IEC標準
- (D) 1.8表示比流器二次側負擔1.8歐姆
正確答案:ABD
詳解:0.3為精確度0.3%;B-1.8表示二次側負擔1.8Ω(5A時45VA);此為ANSI規格,非IEC。
比壓器規格為0.3Z,下列哪些正確?
- (A) 0.3表示精確度0.3%
- (B) Z表示比壓器二次側負擔100VA
- (C) 0.3Z為IEC標準
- (D) Z表示比壓器二次側負擔200VA
正確答案:AD
詳解:0.3為精確度0.3%;比壓器負擔代號Z代表200VA。
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列哪些正確?
- (A) 5表示精確度0.5%
- (B) 20表示二次側負擔20VA
- (C) C800表示二次側負擔8Ω
- (D) C800表示二次側負擔200VA
正確答案:CD
詳解:C800表示二次端電壓800V,等於負擔8Ω(5A時200VA);5P20之5為5%精確度。
下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?
- (A) 差動電驛
- (B) 高低頻率電驛
- (C) 附瞬時元件過流電驛
- (D) 方向性過流電驛
正確答案:BCD
詳解:汽電共生併聯點須有高低頻率電驛、附瞬時元件過流電驛及方向性過流電驛。
下列哪些電驛常用於保護電動機?
- (A) 測距電驛
- (B) 低電壓電驛
- (C) 過流電驛附瞬時過流元件
- (D) 過載保護電驛
正確答案:BCD
詳解:電動機常用低電壓電驛、附瞬時元件過流電驛及過載保護電驛;測距電驛用於輸電線。
下列哪些設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格,並附有試驗報告始得裝用?
- (A) 高壓斷路器
- (B) 高壓配電盤
- (C) 避雷器
- (D) 模殼式斷路器
正確答案:ABC
詳解:高壓斷路器、高壓配電盤及避雷器須經指定試驗單位試驗合格;模殼式斷路器不在此列。
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
- (A) 過流電驛
- (B) 接地過流電驛
- (C) 差動電驛
- (D) 方向性過流電驛
正確答案:ABD
詳解:變壓器內部故障主要用差動電驛(87)保護;過流、接地過流及方向性過流電驛並非首選。
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (A) 過流電驛
- (B) 低電壓電驛
- (C) 差動電驛
- (D) 方向性過流電驛
正確答案:ACD
詳解:過流、差動及方向性過流電驛須接收電流訊號;低電壓電驛則取電壓訊號。
下列哪些不是使用零相比壓器(GPT)之目的?
- (A) 量測大電流
- (B) 量測高電壓
- (C) 量測功率
- (D) 檢出接地故障
正確答案:ABC
詳解:GPT(接地比壓器)用於檢出接地故障;量測大電流、高電壓、功率並非其目的。
台灣地區22.8kV之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛(59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?
- (A) 測距電驛(21)
- (B) 頻率電驛(81)
- (C) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)
- (D) 接地過流電驛(51N)
正確答案:CD
詳解:高壓用戶總開關除27、59外,通常配合51/50過流電驛與51N接地過流電驛保護。
發電機工程裝修
一直流發電機,N、S表示主磁極之極性,n、s表示換向磁極之極性,則循發電機之旋轉方向,各極性次序應為
- (A) NsSn
- (B) NnSs
- (C) NSns
- (D) SNsn
正確答案:A
詳解:依官方答案,發電機換向極與主磁極依旋轉方向之排列為N、s、S、n。
交流發電機用旋轉磁場式之優點是
- (A) 可增加磁通
- (B) 可改善波形
- (C) 可消除電樞反應
- (D) 絕緣容易
正確答案:D
詳解:旋轉磁場式只需送小容量直流激磁電流,電樞固定,引出線絕緣容易。
三相交流發電機採用短節距繞組之優點為
- (A) 改善功率因數
- (B) 增大感應電勢
- (C) 改善感應電勢波形
- (D) 增加末端聯線電感
正確答案:C
詳解:短節距繞組可消除部分諧波,改善感應電勢波形。
交流發電機若為高轉速者,其轉部常是
- (A) 直徑小,長度短
- (B) 直徑小,長度長
- (C) 直徑大,長度短
- (D) 直徑大,長度長
正確答案:B
詳解:高轉速發電機離心力大,轉子宜做成直徑小、長度長。
欲消除三次諧波電壓對電路的影響,在發電機中線圈繞組節距可採用多少電弧度?
- (A) π/3
- (B) π/2
- (C) 2π/3
- (D) 3π/4
正確答案:C
詳解:依官方答案,消除三次諧波可採節距2π/3(120°電弧度)。
三相220V發電機,如僅接一個單相220V負載時,其最大輸出功率變為三相時的多少倍?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:B
汽電共生用戶系統與台電系統並聯時,發電機組設備總容量未達多少kW者,得接於11.4kV系統?
- (A) 5000
- (B) 10000
- (C) 15000
- (D) 20000
正確答案:B
詳解:依官方答案,汽電共生設備總容量未達10,000kW者,得接於11.4kV系統。
汽電共生用戶系統與台電系統併聯時,發電機組設備總容量未達多少kW者,得接於22.8kV系統?
- (A) 5000
- (B) 10000
- (C) 15000
- (D) 20000
正確答案:D
詳解:依官方答案,汽電共生設備總容量未達20,000kW者,得接於22.8kV系統。
當汽電共生用戶系統之發電機組跳脫時,需能在幾秒內自動限制其自台電系統受電之負載在契約容量以下?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:A
詳解:依官方答案,機組跳脫時須在1秒內自動限制自台電受電之負載在契約容量以下。
汽電共生發電廠引接於台電11.4kV配電線者,最大逆送電力不得超過多少kW?
- (A) 20000
- (B) 15000
- (C) 10000
- (D) 5000
正確答案:D
詳解:依官方答案,汽電共生引接於11.4kV配電線,最大逆送電力不得超過5000kW。
汽電共生發電廠引接於台電22.8kV配電線者,最大逆送電力不得超過多少kW?
- (A) 20000
- (B) 15000
- (C) 10000
- (D) 5000
正確答案:C
詳解:依官方答案,汽電共生引接於22.8kV配電線,最大逆送電力不得超過10000kW。
汽電共生發電廠與台電配電系統併聯,其發電機組加入後之系統三相短路電流應小於多少kA,否則需裝置限流設備限制之?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
正確答案:A
詳解:依官方答案,併聯後系統三相短路電流應小於10kA,否則須裝限流設備。
台電設備故障時,引接於台電配電系統汽電共生發電廠出口端之斷路器應於幾週波內自動跳脫並隔離高壓配電系統?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 30
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,台電設備故障時,出口斷路器應於10週波內跳脫並隔離高壓配電系統。
汽電共生用戶系統平時之電壓變動應維持在±多少%以內?
- (A) 2.5
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:A
詳解:依官方答案,汽電共生用戶系統平時電壓變動應維持在±2.5%以內。
汽電共生用戶系統責任分界點之過電流保護,如為三相一體機型者,則需安裝多少套?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依官方答案,責任分界點過電流保護三相一體機型須安裝2套。
汽電共生系統變壓器容量在多少MVA以上者應裝設差動電驛(87T)?
- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 5
正確答案:C
詳解:依官方答案,汽電共生系統變壓器容量10MVA以上,應裝設差動電驛(87T)。
一般的渦輪發電機都設計為
- (A) 八極式
- (B) 六極式
- (C) 四極式
- (D) 二極式
正確答案:D
詳解:渦輪發電機轉速高,磁極數少,一般設計為二極式。
三相同步發電機為八極式者,欲產生60Hz之電力,其轉速為多少rpm?
- (A) 720
- (B) 900
- (C) 1200
- (D) 1800
正確答案:B
詳解:Ns=120f/P=120×60/8=900rpm。
非凸極式同步發電機輸出最大功率時的轉矩角δ為
- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
正確答案:D
詳解:非凸極(圓柱型)同步機輸出功率∝sinδ,δ=90°時功率最大。
容量為200MW之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60Hz,輸出50MW之頻率為59.5Hz;乙機無載時之頻率為60.5Hz,輸出100MW時之頻率為60Hz。現此二部發電機並聯運轉以供應負載,若不考慮損耗,且已知此系統頻率為59.75Hz,其負載為多少MW?
- (A) 125
- (B) 175
- (C) 200
- (D) 225
正確答案:B
詳解:甲機斜率0.5Hz/50MW,59.75Hz輸出25MW;乙機(60.5-59.75)/0.5×100=150MW,合計175MW。
容量為200MW之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60Hz,輸出50MW之頻率為59.5Hz;乙機無載時之頻率為60.5Hz,輸出100MW時之頻率為60Hz。現此二部發電機並聯運轉以供應負載,若不考慮損耗,且供應負載為250MW時,此系統的頻率為多少Hz?
- (A) 59.5
- (B) 59.75
- (C) 60.25
- (D) 61
正確答案:A
詳解:依下垂特性解聯立:甲50MW、乙200MW,頻率=60-0.01×50=59.5Hz。
容量為200MW之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60Hz,輸出50MW之頻率為59.5Hz;乙機無載時之頻率為60.5Hz,輸出100MW時之頻率為60Hz。現此二部發電機並聯運轉以供應負載,若不考慮損耗,且供應負載為300MW時,欲令此二同步發電機各分擔150MW時,且乙機下垂特性不變動,甲機之調速系統應調整成無載之頻率為多少Hz?
- (A) 60.5
- (B) 60.75
- (C) 61
- (D) 61.25
正確答案:D
詳解:乙機150MW時頻率=60.5-0.75=59.75Hz;甲機無載頻率=59.75+0.01×150=61.25Hz。
同步發電機做開路及短路試驗之主要目的為
- (A) 測量同步阻抗
- (B) 測量磁場強度
- (C) 測量耐壓強度
- (D) 測量耐溫程度
正確答案:A
詳解:開路試驗得激磁電壓,短路試驗得短路電流,兩者之比即同步阻抗。
A、B兩部直流分激式發電機已並聯運轉,若轉速、負載及端電壓均固定,將A機之激磁場電流增加,B機不變,此兩機之供應負載功率分配為
- (A) A機增加,B機減少
- (B) A機減少,B機增加
- (C) A機及B機不變
- (D) A機減少,B機減少
正確答案:A
詳解:分激發電機A激磁電流增加,感應電勢升高,A機分擔負載增加,B機減少。
某一部發電機之同步電抗,以發電機銘牌上之額定18kV及500MVA為基準值之標么值(Pu)為0.25。若將基準值改為20kV及100MVA時,同步電抗之標么值(Pu)為
- (A) 0.0405
- (B) 1.5432
- (C) 0.0450
- (D) 1.3889
正確答案:A
詳解:X'=0.25×(100/500)×(18/20)²=0.0405Pu。
某三相Y接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω。如以其額定容量及電壓做基準值,其每相電抗約為多少標么(Pu)?
- (A) 0.626
- (B) 1.085
- (C) 1.879
- (D) 8.4
正確答案:B
詳解:Zb=220²/6250=7.744Ω,每相電抗標么值=8.4/7.744≈1.085Pu。
交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大
- (A) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大
- (B) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小
- (C) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大
- (D) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
正確答案:D
詳解:短路比愈大,同步阻抗愈小,電樞反應影響小,電壓調整率愈小。
交流同步發電機之無載實驗目的是為測量
- (A) 複合特性曲線與伏安特性曲線
- (B) 激磁電流與電樞電流關係之短路特性曲線
- (C) 激磁電流與感應電勢關係之開路特性曲線
- (D) 繞組電阻與絕緣電阻
正確答案:C
詳解:無載實驗量測激磁電流與感應電勢之關係,即開路特性曲線。
對於同步機轉子的敘述,下列何者正確?
- (A) 凸極型轉子磁極阻力較大,不適於高速旋轉
- (B) 凸極型轉子磁極阻力較小,不適於高速旋轉
- (C) 凸極型轉子其轉子轉軸較長,適於高速旋轉
- (D) 非凸極型轉子其轉子轉軸較短,適於高速旋轉
正確答案:A
詳解:凸極型轉子磁極突出、風阻大、離心力不利,不適於高速旋轉。
由水輪機驅動之三相同步發電機,其轉速為300rpm,發電電壓頻率為60赫茲(Hz)時,此三相同步發電機之極數應為多少極?
- (A) 8
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 24
正確答案:D
詳解:P=120f/Ns=120×60/300=24極。
交流發電機以等速率在一均勻磁場中旋轉,其感應電勢波形為
- (A) 方波
- (B) 鋸齒波
- (C) 三角波
- (D) 正弦波
正確答案:D
詳解:導體在均勻磁場中等速旋轉,感應電勢隨角度變化,為正弦波。
直流發電機轉速增大為原來的2.5倍,磁通密度減小為原來之0.6倍,其感應電勢為原來之多少倍?
- (A) 0.6
- (B) 1.5
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:E=KΦω,感應電勢為原來的2.5×0.6=1.5倍。
汽電共生用戶系統與台電系統併聯時,發電機組設備總容量在95,000kW以上未達多少kW者,應接於161kV系統?
- (A) 1,000,000
- (B) 2,000,000
- (C) 3,000,000
- (D) 5,000,000
正確答案:A
詳解:依官方答案,汽電共生設備總容量95,000kW以上未達1,000,000kW者,應接於161kV系統。
汽電共生用戶系統於尖峰時段發電供應台電系統時,無效電力與有效電力輸出比值不得低於
- (A) 1
- (B) 1/2
- (C) 1/3
- (D) 2/3
正確答案:C
詳解:依官方答案,尖峰時段發電供電時,無效電力與有效電力輸出比值不得低於1/3。
汽電共生用戶系統之發電機組為感應發電機型,併聯時電壓驟降不得超過多少%?
- (A) 10
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,感應發電機型併聯時電壓驟降不得超過5%。
汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設
- (A) 方向性過電流電驛(67)
- (B) 高低頻率電驛(81H/81L)
- (C) 逆送電力電驛(32)
- (D) 接地過電流電驛(51NT)
正確答案:D
詳解:主變壓器二次側中性點接地時,中性點應裝設接地過電流電驛(51NT)檢出接地電流。
台電3相4線22.8kV,Y接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少kV?
- (A) 4.5
- (B) 9
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:C
詳解:依官方答案,22.8kV三相四線多重接地系統避雷器額定電壓選用18kV。
3ψ4W 11.4kV高壓架空供電電纜與房屋之水平間隔應保持在多少米以上?
- (A) 1.2
- (B) 1.5
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:A
詳解:依官方答案,3ψ4W 11.4kV高壓電纜與房屋水平間隔應保持1.2米以上。
汽電共生用戶系統之保護設備如有高頻電驛,其跳脫設定值不得低於多少Hz?
- (A) 60
- (B) 61
- (C) 62
- (D) 63
正確答案:B
詳解:依官方答案,高頻電驛跳脫設定值不得低於61Hz。
汽電共生系統併聯保護規定,69kV以上主變壓器二次側之中性點接地時,該中性點應裝設下列何種保護電驛?
- (A) 差動電驛(87T)
- (B) 過壓電驛(59)
- (C) 接地過電流電驛(51NT)
- (D) 過流電驛(51)
正確答案:C
詳解:依官方答案,主變壓器二次側中性點接地時,應裝接地過電流電驛(51NT)。
同步發電機連接不同特性負載時,電壓調整率會隨負載而產生變化,當同步發電機之電壓調整率為負值時,同步發電機所連接負載為何?
- (A) 純電阻性負載
- (B) 純電感性負載
- (C) 電感性負載
- (D) 電容性負載
正確答案:D
詳解:容性負載的電容效應使端電壓高於無載電壓,電壓調整率為負值。
對一部與無窮母線並聯運轉之交流同步發電機,若只調整激磁電流大小,下列何者正確?
- (A) 可以改變發電機轉速
- (B) 可以改變有效功率分配
- (C) 可以維持恆定發電機轉速
- (D) 可以改變無效功率分配
正確答案:D
詳解:與無窮母線並聯時,頻率與端電壓固定,調整激磁電流只改變無效功率分配。
下列何者不是同步發電機並聯運轉條件?
- (A) 相序相同
- (B) 極數相同
- (C) 頻率相同
- (D) 相位角相同
正確答案:B
詳解:並聯條件為電壓、頻率、相序及相位角相同,極數不同亦可。
下列何者為三相同步電動機轉速控制的主要方法?
- (A) 變更轉差率
- (B) 調整電源頻率
- (C) 調整激磁電流量
- (D) 轉子的繞組插入可變電阻
正確答案:B
詳解:同步電動機轉速恆等於同步轉速120f/P,主要藉調整電源頻率控制轉速。
一Y接正相序的平衡三相發電機接於平衡三相負載,下列何者正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:A
發電機轉子線圈旋轉一週,所感應出之正弦波個數(f)與磁極數(P)之關係為何?
- (A) f=P/2
- (B) f=P
- (C) f=2P
- (D) f=4P
正確答案:A
詳解:每對磁極旋轉一週產生一個正弦波,故個數f=P/2。
汽電共生用戶系統之保護設備如有低頻電驛,其跳脫設定值不得高於多少Hz?
- (A) 57
- (B) 58
- (C) 59
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,低頻電驛跳脫設定值不得高於58Hz。
有關同步發電機的分類及構造,下列哪些正確?
- (A) 旋轉電樞式適用於小容量低電壓發電機
- (B) 旋轉磁場式適用於大容量高電壓發電機
- (C) 感應器式適用於高頻之發電機
- (D) 感應器式適用於大容量高電壓發電機
正確答案:ABC
詳解:旋轉電樞式適用小容量低電壓;旋轉磁場式適用大容量高電壓;感應器式適用高頻;感應器式不適大容量。
有關同步發電機,下列哪些正確?
- (A) 凸極式通常適用於低速或中速
- (B) 水輪同步發電機適用圓柱型
- (C) 凸極式轉子需較多磁極
- (D) 圓柱型較適用於高速
正確答案:ACD
詳解:凸極式磁極多,適用低中速;圓柱型適用高速;水輪發電機轉速低,應採凸極式。
有關旋轉電樞式同步發電機,下列哪些正確?
- (A) 定部為磁場
- (B) 轉部為磁場
- (C) 絕緣不易
- (D) 絕緣容易
正確答案:AC
詳解:旋轉電樞式定部為磁場,轉部為電樞,高電壓大電流引出需經滑環,絕緣不易。
有關旋轉磁場式同步發電機,下列哪些正確?
- (A) 由外部的直流電源激磁
- (B) 定部為磁場
- (C) 適用於高電壓發電機
- (D) 絕緣容易
正確答案:ACD
詳解:旋轉磁場式由外部直流電源激磁,磁場在轉部,電樞在定部,適高電壓且絕緣容易。
下列哪些為同步發電機並聯運轉的必要條件?
- (A) 端電壓須相同
- (B) 頻率須相同
- (C) 相序須相同
- (D) 輸出電流須相同
正確答案:ABC
詳解:並聯運轉須端電壓、頻率及相序相同,輸出電流則可依負載分配而不同。
同步發電機並聯運用的特點,下列哪些正確?
- (A) 系統的效率提高
- (B) 增加供電可靠度
- (C) 預備發電機的容量要增大
- (D) 方便進行維修
正確答案:ACD
詳解:依官方答案,並聯運用可提高系統效率、方便檢修及使機組輪流維修;各項特點以官方答案為準。
A、B兩同步發電機並聯後,調高A機激磁,下列哪些正確?
- (A) A機的無效功率增加
- (B) A機的電樞電流加大
- (C) A機的功因降低
- (D) A機的負載角變大
正確答案:ACD
詳解:調高A機激磁,A機供出較多無效功率,電樞電流增加、功因降低,負載角隨之加大。
下列哪些方法能改善同步發電機的追逐現象?
- (A) 裝置阻尼繞組
- (B) 原動機的轉軸裝置飛輪
- (C) 減小轉子半徑
- (D) 原動機的調速器加裝緩衝筒
正確答案:ABD
詳解:裝設阻尼繞組、飛輪或調速器緩衝筒,可抑制轉速擺動,改善追逐現象。
如下圖所示,為同步發電機負載特性曲線,下列哪些正確?

- (A) A為遲相功因
- (B) B功因為1
- (C) B為遲相功因
- (D) C為進相功因
正確答案:ABD
詳解:圖中曲線A隨負載電流下降最快為遲相功因,B略降為功因1,C上升為進相功因。
同步發電機欲作並聯運轉時,利用兩明一滅法,以檢查其整步(Synchronizing)。若出現三燈皆滅現象時,下列哪些條件正確?
- (A) 相序相同
- (B) 頻率一致
- (C) 電壓大小相等
- (D) 時相一致
正確答案:BCD
詳解:三燈皆滅表示頻率一致、電壓相等且相位一致,可併聯。
三相Y接平衡發電機接於三相平衡負載時,就發電機輸出而言,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:BD
電動機工程裝修
以33kV以上特高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力者,其起動電流可不加限制?
- (A) 200
- (B) 400
- (C) 600
- (D) 2000
正確答案:D
詳解:依官方答案,33kV以上特高壓供電,每具不超過2000馬力者起動電流不加限制。
供電給多具電動機或電動機與其他負載之幹線分接導線,其導線安培容量不得小於最大電動機滿載電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:幹線分接導線安培容量不得小於最大電動機滿載電流的1.25倍。
以380V供電低壓用戶之三相電動機,其每具容量不超過幾馬力者,其起動電流可不加限制?
- (A) 50
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 150
正確答案:A
詳解:依官方答案,380V供電之低壓三相電動機,每具不超過50馬力者起動電流不加限制。
三相感應電動機作堵轉試驗時,其轉差S為
- (A) 0
- (B) 1
- (C) -1
- (D) 2
正確答案:B
詳解:堵轉試驗時轉子不轉,轉差率S=(Ns-N)/Ns=1。
一部Y接三相感應電動機於無載試驗時,各電表之讀數為Vo=220V,Io=3A,WA=786W,WB=-524W,又其定子每相繞組之電阻為2Ω,該電動機之無載旋轉損失為多少W?
- (A) 660
- (B) 381
- (C) 208
- (D) 54
正確答案:C
詳解:無載輸入=786-524=262W,減定子銅損3×3²×2=54W,旋轉損失=208W。
六極三相感應電動機,若電源頻率為f時,旋轉磁場每秒之轉數為
- (A) f/2
- (B) f/3
- (C) f/6
- (D) f/8
正確答案:B
詳解:六極ns=120f/6=20f rpm,即每秒f/3轉。
三相感應電動機之最大轉矩與下列何者無關?
- (A) 定子繞組的電阻
- (B) 定子繞組的電抗
- (C) 轉子繞組的電阻
- (D) 轉子繞組的電抗
正確答案:C
詳解:最大轉矩與轉子電阻無關,只影響發生最大轉矩時的轉差率位置。
單相雙壓110/220伏特感應電動機,如果欲能使用在110及220伏特電源時可作正逆轉接線,至少要有幾個引出線?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:D
詳解:雙壓110/220V且可正逆轉接線,主、輔繞組各需分接,至少要6條引出線。
單相感應電動機在起動之瞬間,可視為
- (A) 定子短路之單相變壓器
- (B) 定子與轉子均短路之單相變壓器
- (C) 定子短路,轉子開路之單相變壓器
- (D) 轉子短路之單相變壓器
正確答案:D
詳解:起動瞬間轉子尚未轉動,電流由感應產生,可視為二次側(轉子)短路之變壓器。
有一工廠經常負載為180kW,功率因數為0.6滯後,若加入一組120kVAR電容器,請問功率因數約可改善至多少?
- (A) 0.83
- (B) 0.9
- (C) 0.95
- (D) 1
正確答案:A
詳解:P=180kW,Q=180/0.6×0.8=240kVAR,改善後Q=120,cosθ=180/√(180²+120²)≈0.83。
在同步電動機中,其電樞反應和電樞電流
- (A) 大小有關
- (B) 相位有關
- (C) 大小及相位均有關
- (D) 大小及相位均無關
正確答案:C
詳解:同步電動機的電樞反應與電樞電流之大小及相位均有關。
三相繞線式感應電動機,在滿載時轉差率為4%,轉子每相電阻為1Ω,若欲使此電動機的起動轉矩等於滿載轉矩,此時轉子外部每相應串接多少Ω的電阻?
- (A) 12
- (B) 24
- (C) 30
- (D) 36
正確答案:B
詳解:起動轉矩=滿載轉矩,須R/s=1,總電阻=1/0.04=25Ω,外加25-1=24Ω。
有一220V,50Hz,10極的三相感應電動機,於轉差率3%下運轉,產生67kg-m的轉矩,此時產生於轉子之機械輸出功率為多少kW?
- (A) 40.08
- (B) 43.1
- (C) 44.3
- (D) 42.8
正確答案:A
詳解:Ns=600rpm,N=582rpm,P=Tω=67×9.8×(2π×582/60)≈40.08kW。
下列直流電動機中,何者起動轉矩最大?
- (A) 他激式
- (B) 分激式
- (C) 串激式
- (D) 積複激式
正確答案:C
詳解:串激式電動機起動轉矩正比於電流平方,起動轉矩最大。
有一部10HP,200V的直流分激電動機,滿載時電樞電流為50A,電樞電阻為0.5Ω,若起動時,電樞串聯一起動電阻1.5Ω,起動電流為滿載電流的多少倍?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:A
詳解:起動電流=200÷(0.5+1.5)=100A,為滿載電流50A的2倍。
某直流串激電動機,當取用30安培電流時,轉速為1000rpm,若負載轉矩加倍且磁場未飽和,電流約變為多少安培?
- (A) 30
- (B) 42.4
- (C) 60
- (D) 84.8
正確答案:B
詳解:串激電動機未飽和時T∝I²,轉矩加倍則電流為30×√2≈42.4A。
三相感應電動機中,設每相繞組所產生之最大磁通為ψm,定子繞組之旋轉磁場為多少ψm?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:三相平衡電流合成之旋轉磁場為每相最大磁通的1.5倍。
三相感應電動機定子繞組採用△接,今以直流壓降法量測繞組每二條引出線之電阻,若電壓指示均為10V,電流為20A,則定子繞組每相電阻為多少Ω?
- (A) 0.25
- (B) 0.5
- (C) 0.75
- (D) 1
正確答案:C
詳解:△接兩線間電阻=(2/3)Rφ=10/20=0.5Ω,故每相電阻=0.75Ω。
三相感應電動機的直流制動原理,係將直流電流加入定子繞組使其產生
- (A) 交流電流
- (B) 直流電流
- (C) 旋轉磁場
- (D) 固定直流磁場
正確答案:D
詳解:直流電流通入定子產生固定磁場,轉子切割磁場產生制動轉矩。
三相感應電動機,若轉子達到同步速率時,
- (A) 產生最大轉矩
- (B) 產生最大電流
- (C) 不能感應電勢
- (D) 感應最大電勢
正確答案:C
詳解:轉子與旋轉磁場同速則無相對切割,不能感應電勢。
直流電動機,電樞反應將使其
- (A) 前極尖磁通增強,後極尖磁通減弱
- (B) 後極尖磁通增強,前極尖磁通減弱
- (C) 前、後極尖磁通均增強
- (D) 前、後極尖磁通均減弱
正確答案:A
詳解:依官方答案,電動機電樞反應使前極尖磁通增強、後極尖磁通減弱。
直流電動機循電機之旋轉方向,主磁極(N、S)與中間極(n、s)之極性順序為
- (A) NsSn
- (B) NnSs
- (C) NSns
- (D) SNsn
正確答案:B
詳解:依官方答案,電動機循旋轉方向之極性順序為N、n、S、s。
電樞反應對直流電動機轉速之影響為
- (A) 穩定轉速
- (B) 降低轉速
- (C) 增大轉速
- (D) 沒有影響
正確答案:C
詳解:電樞反應使磁通減弱,由N=(V-IaRa)/Φ可知轉速增大。
運轉中之直流串激電動機如突然把電源之極性調換,電動機
- (A) 轉速增高
- (B) 停轉
- (C) 逆轉
- (D) 繼續維持同一方向旋轉
正確答案:D
詳解:串激電動機電源極性對調時,電樞與磁場電流同時反向,轉向不變,仍維持同方向旋轉。
功因為滯後之同步電動機,若負載不變時漸增其磁場繞組之電流,其功率因數將
- (A) 漸大
- (B) 漸小
- (C) 先增大後再減小
- (D) 先減小後再增大
正確答案:C
詳解:同步電動機增加磁場電流,功因由滯後漸升至1,再轉成越前,故先增大後減小。
功因為1之同步電動機,若外加電壓及直流場激磁保持不變,負載增大時,同步電動機之功率因數將
- (A) 滯後
- (B) 越前
- (C) 不變
- (D) 不一定
正確答案:A
詳解:功因為1時增大負載,電樞電流增加但激磁固定,功率因數變為滯後。
三相感應電動機,當電源電壓升高10%時,其同步轉速雖不變,但轉差率
- (A) 減小
- (B) 增加
- (C) 為零
- (D) 不變
正確答案:A
詳解:電源電壓升高,電磁轉矩增大,同樣負載下轉速略升,轉差率減小。
低壓三相感應電動機並聯電力電容器,其目的是
- (A) 增加電動機容量
- (B) 增加轉速
- (C) 減少電源頻率變動
- (D) 改善功率因數
正確答案:D
詳解:並聯電容器可供應無效功率,改善功率因數,減少線路電流。
三相鼠籠式感應電動機分路過電流保護裝置,如採用瞬時跳脫斷路器,其最大安培額定不得大於滿載電流之多少倍?
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 8
正確答案:D
詳解:依官方答案,三相鼠籠式電動機瞬時跳脫斷路器,最大額定不得大於滿載電流8倍。
繞線型電動機自轉子至二次操作器間之配線,如為連續性負載時,其載流量應不低於二次全載電流之多少倍?
- (A) 1.25
- (B) 1.35
- (C) 1.5
- (D) 2.5
正確答案:A
詳解:依官方答案,繞線型電動機二次側連續負載配線,載流量不低於二次全載電流1.25倍。
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5台,最大1台之負載電流為60安培,其餘4台負載電流合計50安培,幹線之導線安培容量應選擇多少安培以上?
- (A) 80
- (B) 90
- (C) 100
- (D) 125
正確答案:D
詳解:幹線安培容量不得小於最大電動機電流×1.25加其餘電流:60×1.25+50=125A。
交流三相鼠籠式感應電動機,分路過電流保護裝置採用反時限斷路器,其最大安培額定為滿載電流之多少%?
- (A) 150
- (B) 175
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:C
詳解:依官方答案,鼠籠式電動機採反時限斷路器,最大安培額定為滿載電流250%。
某轉差為0.04之60Hz三相感應電動機,滿載時之轉差速率為36rpm,此電動機之極數為多少極?
- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 12
正確答案:C
詳解:轉差速率36rpm=0.04×Ns,故Ns=900rpm,極數=120×60/900=8極。
某220V、60Hz單相感應電動機,其功率因數為0.6滯後,視在功率為10kVA,擬並聯-電容器以改善其功率因數到0.8滯後,應採用約多少μF之電容器
- (A) 110
- (B) 131
- (C) 162
- (D) 192
正確答案:D
詳解:P=6kW,Q1=8kVAR,目標Q2=4.5kVAR,Qc=3.5kVAR,C=3500/(377×220²)≈192μF。
同步電動機之反電動勢E與V皆為定值時,同步電動機輸出轉矩T與轉子角δ之關係為
- (A) T與δ無關
- (B) T與Sin δ成反比
- (C) T與Cos δ成正比
- (D) T與Sin δ成正比
正確答案:D
詳解:同步電動機轉矩T∝(EV/Xs)sinδ,與sinδ成正比。
某1/3HP、110V、60Hz之電容起動式電動機,主繞組為4.8+j3.8Ω,輔助繞組阻抗為9.5+j3.0Ω,若欲使主繞組之電流與輔助繞組之電流相位差90°電工角,其起動電容約為多少μF?
- (A) 157
- (B) 177
- (C) 197
- (D) 217
正確答案:B
詳解:主繞組阻抗角38.4°,輔繞組需超前90°,即X_C≈15Ω,C=1/(377×15)≈177μF。
某工廠負載,每月用電為20000度,功率因數為0.6,改善後功率因數為0.95,設原有損失率為5%,每月可減少電力損失約多少度?
- (A) 601
- (B) 501
- (C) 401
- (D) 301
正確答案:A
詳解:損失原為1000度,與功因平方成反比:1000×[1-(0.6/0.95)²]≈601度。
某三相60Hz,220V,滿載電流為50A之Y接同步電動機,其同步阻抗為1.25Pu,其同步阻抗約為多少Ω?
- (A) 5.2
- (B) 4.2
- (C) 3.2
- (D) 2.2
正確答案:C
詳解:Zb=相電壓÷電流=127/50=2.54Ω,Xs=1.25×2.54≈3.2Ω。
某繞線轉子式三相感應電動機,其轉子每相電阻為2Ω,滿載轉差率為5%,若欲使其起動轉矩等於滿載轉矩,此時應在轉子的每相電路上串接多少Ω之電阻?
- (A) 54
- (B) 44
- (C) 38
- (D) 28
正確答案:C
詳解:起動轉矩=滿載轉矩需總電阻=2/0.05=40Ω,串接40-2=38Ω。
改變交流同步電動機之直流激磁其主要目的為
- (A) 速率調整
- (B) 功率因數調整
- (C) 頻率調整
- (D) 轉差率調整
正確答案:B
詳解:改變同步電動機直流激磁,可調整其功率因數(V形曲線),不影響轉速。
單相變壓器滿載時銅損為2kW,當1/4負載時,銅損為多少W?
- (A) 125
- (B) 250
- (C) 375
- (D) 500
正確答案:A
詳解:銅損與負載平方成正比:2kW×(1/4)²=125W。
以11千伏特級供電之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力,其起動電流不加限制?
- (A) 200
- (B) 400
- (C) 600
- (D) 800
正確答案:B
詳解:依官方答案,11kV級高壓電動機,每具不超過400馬力者起動電流不加限制。
三相四極60Hz之電動機其全載之轉速為1745rpm,其轉差率約為多少%?
- (A) 60
- (B) 30
- (C) 10
- (D) 3
正確答案:D
詳解:ns=1800rpm,轉差率=(1800-1745)/1800≈3%。
三相11.4kV電源,在改善功率因數之前電流為100安培,功率因數為0.8滯後,當改善功率因數至1.0,其改善後電流為多少安培?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:B
詳解:有效電流分量=100×0.8=80A,功因改善至1.0時電流為80A。
分相式單相感應電動機的定子繞組可分為主繞組與啟動繞組,下列何者正確?
- (A) 主繞組線徑細、匝數多
- (B) 主繞組線徑細、匝數少
- (C) 主繞組線徑粗、匝數多
- (D) 主繞組線徑粗、匝數少
正確答案:C
詳解:分相式主繞組用粗線、匝數多,電阻小電感大;啟動繞組則線細、匝數少。
三相六極感應電動機,電源電壓為220V,頻率為50Hz,若在額定負載下,轉差率為5%,電動機滿載時轉速為多少rpm?
- (A) 1200
- (B) 1050
- (C) 1000
- (D) 950
正確答案:D
詳解:ns=120×50/6=1000rpm,N=ns(1-s)=1000×0.95=950rpm。
下列感應電動機速度控制方法中,速度控制範圍最大者為
- (A) 變換極數
- (B) 變換轉子電阻
- (C) 變換電源電壓
- (D) 變換電源頻率
正確答案:D
詳解:變換電源頻率可連續、大範圍改變同步轉速,速度控制範圍最大。
電動機銘牌之識別,下列哪些正確?
- (A) HP表示馬力
- (B) DUTY標CONT表示連續額定
- (C) 絕緣等級標F表示容許最高温度155℃
- (D) CODE標F表示轉子被堵住時每馬力為5.6-6.29kVA
正確答案:ABCD
詳解:HP為馬力;CONT為連續額定;F級絕緣最高容許溫度155℃;CODE F為每馬力5.6-6.29kVA。
三相感應電動機運轉中,若其中一條電源線斷路時,下列哪些錯誤?
- (A) 電流不變繼續原速運轉
- (B) 立即停止運轉
- (C) 電流增大
- (D) 運轉聲音異常
正確答案:AB
詳解:缺一相時電動機不會立即停止,仍可單相運轉,但電流增大且聲音異常,故A、B錯誤。
三相感應電動機採用Y-Δ起動方式,當電動機起動時,下列哪些錯誤?
- (A) 繞組所加電壓大於額定電壓
- (B) 可降低起動電流
- (C) 可降低起動轉矩
- (D) 功率因數最高
正確答案:AD
詳解:Y-Δ起動時繞組電壓為額定的1/√3,起動電流降為1/3,轉矩亦降低,故A、D錯誤。
三相感應電動機作堵轉試驗之目的,下列哪些錯誤?
- (A) 求得鐵損及銅損
- (B) 求得鐵損及激磁電流
- (C) 求得銅損及漏磁電抗
- (D) 求得銅損及激磁電流
正確答案:ABD
詳解:堵轉試驗(短路試驗)求銅損與漏磁電抗;鐵損與激磁電流由無載試驗求得,故A、B、D錯誤。
下列哪些電驛常用於保護同步電動機?
- (A) 失磁保護電驛(40)
- (B) 失步保護電驛(78)
- (C) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)
- (D) 過載保護電驛(49)
正確答案:ABCD
詳解:同步電動機常用失磁、失步、瞬時過流及過載保護電驛。
有關3E電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列哪些功能正確?
- (A) 過載
- (B) 接地
- (C) 欠相
- (D) 逆相
正確答案:ACD
詳解:3E電驛具過載、欠相及逆相保護功能;接地保護不在其範圍。
下列哪些是步進馬達之特性?
- (A) 旋轉總角度與輸入脈波總數成正比
- (B) 轉速與輸入脈波頻率成正比
- (C) 靜止時有較高之保持轉矩
- (D) 需要碳刷,不易維護
正確答案:ABC
詳解:步進馬達角度正比於脈波數、轉速正比於脈波頻率,靜止時保持轉矩高,且無碳刷。
有關感應電動機轉子之感應電勢與轉差率(S)的關係,下列哪些正確?
- (A) S=1,轉子之感應電勢最大
- (B) S=0,轉子之感應電勢為零
- (C) S=0,轉子之感應電勢最大
- (D) S=1,轉子之感應電勢為零
正確答案:AB
詳解:S=1(靜止)時轉子感應電勢最大;S=0(同步)時無相對切割,感應電勢為零。
有關直流無刷電動機,下列哪些正確?
- (A) 不需利用碳刷,可避免火花問題
- (B) 以電子電路取代傳統換向部分
- (C) 壽命長,不需經常維修
- (D) 轉矩與電樞電流的平方成正比
正確答案:ABC
詳解:直流無刷電動機以電子電路換向,無碳刷與火花,壽命長;轉矩正比於電樞電流。
下列哪些是減少電樞反應的方法?
- (A) 裝設換向磁極
- (B) 裝設補償繞組
- (C) 增加主磁極數目
- (D) 減少電樞磁路磁阻
正確答案:ABC
詳解:換向磁極、補償繞組及增加主磁極數,可減少電樞反應;減少磁路磁阻無此效果。
不考慮暫態影響之情形,三相感應電動機的啟動電壓下降35 %時,下列哪些正確?
- (A) 啟動電流下降約35%
- (B) 啟動轉矩下降約58 %
- (C) 啟動電流下降約58 %
- (D) 啟動轉矩下降約35 %
正確答案:AB
詳解:電壓降35%剩0.65倍,電流約降35%,轉矩∝V²=0.4225,約降58%。
關於直流電機之補償繞組,下列哪些正確?
- (A) 可抵消電樞反應
- (B) 裝在主磁極之極面槽內
- (C) 與電樞繞組並聯
- (D) 與相鄰電樞繞組的電流方向相反
正確答案:ABD
詳解:補償繞組裝在主磁極極面槽,與電樞串聯,電流方向與相鄰電樞導體相反,抵消電樞反應。
有關三相感應電動機構造,下列哪些正確?
- (A) 主要是由定子及轉子兩部分所構成
- (B) 定子上有三相線圈
- (C) 電刷應適當移位至磁中性面
- (D) 轉子為鼠籠式或繞線式
正確答案:ABD
詳解:感應電動機由定子(含三相線圈)與轉子構成,轉子為鼠籠式或繞線式;無須電刷移位。
下列哪些為直流電動機轉速控制方法?
- (A) 改變場磁通
- (B) 改變極數
- (C) 改變電樞電阻
- (D) 改變外加端電壓
正確答案:ACD
詳解:直流電動機可改變場磁通、電樞電阻或外加端電壓以控制轉速;改變極數屬感應電動機方法。
感應電動機轉子轉速與下列哪些有關?
- (A) 頻率
- (B) 極數
- (C) 轉差
- (D) 定子電阻
正確答案:ABC
詳解:轉速N=120f(1-s)/P,與頻率、極數及轉差有關,與定子電阻無直接關係。
下列哪些屬於單相感應電動機?
- (A) 分激式電動機
- (B) 分相式電動機
- (C) 電容啟動式電動機
- (D) 蔽極啟動式電動機
正確答案:BCD
詳解:分相式、電容啟動式與蔽極式皆為單相感應電動機;分激式屬直流電動機。
利用Y-△操作器啟動感應電動機,下列哪些正確?

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:AB
正常運轉中之三相感應電動機,如發生電源一相斷線時,下列哪些正確?

- (A) 立刻停止運轉
- (B) 緩慢減速甚至燒毁
- (C) 立刻倒轉
- (D) 健全線路之負載電流約增加為原有的倍
正確答案:BD
詳解:圖中題意:一相斷線時電動機緩慢減速甚至燒毀,健全線路電流約增為√3倍,不會立即停止或倒轉。
三相感應電動機,若轉子達到同步速率時,下列哪些錯誤?
- (A) 產生最大轉矩
- (B) 產生最大電流
- (C) 無法感應電勢
- (D) 感應最大電勢
正確答案:ABD
詳解:轉子達同步速時無相對切割,無感應電勢、無電流亦無轉矩,故A、B、D錯誤。
電磁開關之積熱電驛的主要功能,下列哪些錯誤?
- (A) 過載保護
- (B) 短路保護
- (C) 逆相保護
- (D) 接地保護
正確答案:BCD
詳解:積熱電驛僅作過載保護,不能作短路、逆相及接地保護。
單相蔽極式感應電動機之蔽極環的主要功能,下列哪些錯誤?
- (A) 減少轉矩
- (B) 增加轉矩
- (C) 減低轉速
- (D) 幫助啟動
正確答案:ABC
詳解:蔽極環使磁場產生移動以幫助啟動,並非減少轉矩或降速,故A、B、C錯誤。
三相感應電動機之啟動轉矩,下列哪些錯誤?
- (A) 與外加電流成正比
- (B) 與外加電壓的平方成正比
- (C) 與外加電壓的成正比
- (D) 與負載功率因數成正比
正確答案:ACD
詳解:啟動轉矩與外加電壓平方成正比,故與電流、電壓一次方及功率因數成正比之說法皆錯。
下列哪些電動機不採用Y-△操作器啟動?
- (A) 三相繞線式感應電動機
- (B) 三相鼠籠式感應電動機
- (C) 同步電動機
- (D) 單相感應電動機
正確答案:ACD
詳解:Y-Δ操作器適用於Δ接運轉之三相鼠籠式電動機,繞線式、同步及單相電動機不適用。
三相繞線轉子式感應電動機,於轉子電路附加二次電阻啟動器的目的,下列哪些錯誤?
- (A) 增加啟動轉矩,降低啟動電流
- (B) 減少啟動轉矩,增加啟動電流
- (C) 降低啟動轉矩,降低啟動電流
- (D) 增加啟動轉矩,增加啟動電流
正確答案:BCD
詳解:轉子串入二次電阻可增加啟動轉矩並降低啟動電流,故B、C、D說法錯誤。
三相感應電動機採用Y-△啟動方式,當電動機啟動時,下列哪些正確?
- (A) 繞組所加的電壓小於額定電壓
- (B) 可降低啟動電流
- (C) 繞組為Y接
- (D) 可提高啟動轉矩
正確答案:ABC
詳解:Y-Δ起動時繞組為Y接,電壓降為額定1/√3,起動電流降低;轉矩也降低,D錯。
照明工程裝修
開路電壓超過多少伏特之放電管燈照明系統不得裝設於住宅場所?
- (A) 1000
- (B) 750
- (C) 600
- (D) 300
正確答案:A
詳解:依規定,開路電壓超過1000V之放電管燈照明系統不得裝設於住宅場所。
開路電壓超過1000伏特放電管燈照明系統之變壓器,其開路電壓超過額定7500伏特以下者,其二次側短路電流不得大於多少毫安培?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:依官方答案,開路電壓超過1000V、7500V以下之變壓器,二次側短路電流不得大於300mA。
開路電壓超過一千伏特放電管燈系統二次側電路之裝設,以金屬導線管配裝單芯導線者,其長度不得超過多少米?
- (A) 3
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 12
正確答案:B
詳解:依官方答案,以金屬導線管配單芯導線,長度不得超過6米。
照明燈具及燈座應牢固於裝設位置,但燈具重量超過多少公斤者,不得利用燈座支持?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:燈具重量超過3公斤,不得利用燈座支持,須另行固定。
某客廳面積20平方米,採用晝光日光燈40瓦,與管光束最初流明數為2500流明,又該房間照明率為0.5,維護係數0.8時,擬保持300勒克斯(Lx)照度,則需要日光燈多少支?
- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 2
正確答案:B
詳解:N=E×A/(F×U×M)=300×20/(2500×0.5×0.8)=6支。
某房間面積40平方米,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500流明單管日光燈4支照明,其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?
- (A) 400
- (B) 300
- (C) 200
- (D) 100
正確答案:D
詳解:E=N×F×U×M/A=4×2500×0.5×0.8/40=100Lx。
若光源體積甚小,在其照度下,各部分的照度是與被照面與光源間距離的?
- (A) 立方成正比
- (B) 多少均不變
- (C) 平方成正比
- (D) 平方成反比
正確答案:D
詳解:點光源照度與距離平方成反比(平方反比定律)。
照明率是
- (A) 被照面光束/電燈光束
- (B) 被照面光束/燈具光束
- (C) 桌面光束/電燈光束
- (D) 燈器光束/電燈光束
正確答案:A
詳解:照明率=被照面光束÷電燈(光源)光束,表示光束有效利用比例。
有一光度為100燭光之光源,照射直下2米桌面及距直下0.5米處範圍,該照射範圍內照度為多少勒克斯(Lx)?
- (A) 0~15
- (B) 25~50
- (C) 23~25
- (D) 15~20
正確答案:C
詳解:直下E=100/2²=25Lx;偏0.5米處E=100cosθ/d²≈22.8Lx,範圍約23至25Lx。
光源照射每單位面積之光通量,稱為
- (A) 光束
- (B) 光度
- (C) 照度
- (D) 光通量
正確答案:C
詳解:單位面積所受光通量稱為照度,單位勒克斯。
面積為80平方米之辦公室,為獲得約300勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,維護係數為0.8,40瓦日光燈每只之光束為2500流明(Lm),需裝設40瓦日光燈多少支?
- (A) 20
- (B) 24
- (C) 30
- (D) 34
正確答案:B
詳解:N=300×80/(2500×0.5×0.8)=24支。
辦公室長20米、寬20米,擬以40瓦日光燈作為照明,應使用之燈具數為多少具?(設每具日光燈以100伏安計算)
- (A) 120
- (B) 150
- (C) 180
- (D) 200
正確答案:A
詳解:依官方答案,面積400m²,每具100VA,約30VA/m²,故需120具。
屋外照明燈具對地電壓300伏特,燈具裝設於建築物外、電桿或鐵塔上距離地面高度多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 2.5
- (C) 3.5
- (D) 4.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,對地電壓300V的屋外燈具,距地面高度應在2.5米以上。
房間狹小而高者,其所得照明率應
- (A) 較高
- (B) 較低
- (C) 與房間大小無關
- (D) 與房間高低無關
正確答案:B
詳解:房間狹小而高,光線多被牆面吸收,照明率較低。
招牌廣告燈及造型照明系統不得使鄰近之可燃性物質遭受超過攝氏多少度之高溫?
- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依官方答案,招牌廣告燈不得使鄰近可燃物遭受超過90℃高溫。
1000瓦水銀燈直下之光度為10000燭光,在5米遠處水平面之照度為多少勒克斯(Lx)?
- (A) 100
- (B) 200
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:C
詳解:E=I/d²=10000/5²=400Lx。
利用平均照度法(光通量法)計算過程中,不包含下列何項參數?
- (A) 維護係數
- (B) 設計照度
- (C) 燈具功率
- (D) 照明利用率
正確答案:C
詳解:平均照度法使用維護係數、設計照度、照明利用率等,不含燈具功率。
屋外照明之配線有妨礙交通,距離地面高度應保持多少米以上?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:C
詳解:依官方答案,屋外照明配線妨礙交通時,距地面高度應保持5米以上。
間接照明燈具相互間距離不宜超過燈具高度之多少倍?
- (A) 1.2
- (B) 1
- (C) 0.9
- (D) 0.5
正確答案:A
詳解:依官方答案,間接照明燈具相互間距離不宜超過燈具高度之1.2倍。
光源向某一方向的光度以其方向的光源的射影除以面積稱之為
- (A) 強度
- (B) 輝度
- (C) 燭光
- (D) 光束
正確答案:B
詳解:某方向光度除以該方向的光源投影面積,稱為輝度。
屋外照明之配線在不妨礙交通或無危險之處,得裝設於距離地面高度多少米以上?
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
正確答案:A
詳解:屋外照明配線在不妨礙交通或無危險處,得裝設於距地面3米以上。
屋外照明之配線在易遭受外力損傷之處,以採用下列何種裝置法配線為原則?
- (A) 金屬導線管
- (B) 非金屬導線管
- (C) 電纜
- (D) 匯流排槽
正確答案:A
詳解:屋外照明配線易遭外力損傷處,以採用金屬導線管為原則。
於噴水池裝設照明燈具,其電源電路之電壓不得超過多少伏特?
- (A) 110
- (B) 150
- (C) 220
- (D) 300
正確答案:B
詳解:依官方答案,噴水池照明燈具電源電路電壓不得超過150V。
面積400平方米之視聽教室,為獲得約250勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1支40瓦發出的光束為2000勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系數為0.8,需裝設日光燈幾支?
- (A) 100
- (B) 125
- (C) 130
- (D) 150
正確答案:B
詳解:N=250×400/(2000×0.5×0.8)=125支。
有一光源距離2米處所測得的照度為100 Lx,距離該光源1米處的照度為多少Lx?
- (A) 25
- (B) 50
- (C) 200
- (D) 400
正確答案:D
詳解:照度與距離平方成反比,距離減半,照度為100×(2/1)²=400Lx。
工業用紅外線燈電熱裝置,其電路對地電壓得超過150伏特,且在多少伏特以下,其燈具不附裝以手操作之開關?
- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) 3.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,紅外線燈電熱裝置對地電壓超過150V且在3.5kV以下,燈具不得附手操作開關。
500W水銀燈光度為10,000燭光,直下10米處水平面照度為多少勒克斯(Lx)?
- (A) 1000
- (B) 500
- (C) 100
- (D) 50
正確答案:C
詳解:E=I/d²=10000/10²=100Lx,水銀燈瓦數不影響光度。
接地工程裝修
75kVA變壓器之第二種接地,其接地電極導線應使用多少平方毫米以上之絕緣導線?
- (A) 14
- (B) 5.5
- (C) 22
- (D) 8
正確答案:C
詳解:依官方答案,75kVA變壓器之第二種接地,接地電極導線用22mm²以上絕緣導線。
導電塗布之鐵板或鋼板作為接地電極板,任一面與土壤接觸面積達0.186平方米以上,其厚度不得小於多少毫米?
- (A) 3
- (B) 4.4
- (C) 5
- (D) 6.4
正確答案:D
詳解:依官方答案,導電塗布鐵板或鋼板接地電極,任一面接觸面積0.186m²以上時厚度不得小於6.4毫米。
交流多重接地系統,各接地線之電流容量應為其所引接導線電流容量之多少以上?
- (A) 1/10
- (B) 1/6
- (C) 1/5
- (D) 1/7
正確答案:C
詳解:依官方答案,多重接地系統各接地線電流容量應為所引接導線電流容量的1/5以上。
三相三線220伏特電動機,其分路過電流保護器額定為100安培,此電動機外殼接地線之線徑應為多少平方毫米?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 5.5
- (D) 8
正確答案:D
詳解:依官方答案,分路保護器100A時,電動機外殼接地線線徑為8平方毫米。
架空線路之電力設備防止直接雷擊可採用?
- (A) 熔線鏈開關
- (B) 電力熔絲
- (C) 架空地線
- (D) 空斷開關
正確答案:C
詳解:架空地線設於相導線上方,可遮蔽並防止導線遭受直接雷擊。
高壓配電系統採用低電阻接地,將故障電流控制在三相短路電流之多少%,以避免設備燒損?
- (A) 1~5
- (B) 5~25
- (C) 25~50
- (D) 50~100
正確答案:B
詳解:低電阻接地將故障電流限制在三相短路電流的5%至25%,以免設備燒損。
接地銅棒作接地電極時,其直徑不得小於15毫米,且長度不得小於多少米?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 2.4
正確答案:D
詳解:依官方答案,接地銅棒直徑不得小於15毫米,長度不得小於2.4米。
為有效降低接地電阻,接地電極間之距離不得小於多少米?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:D
詳解:依官方答案,接地電極間距離不得小於1.8米,以免電阻區重疊。
3ψ4W多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採用下列何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:A
詳解:三相四線多重接地系統供電地區,用戶變壓器低壓電源系統採用特種接地。
特種接地之變壓器二次側電源導線截面積為200平方毫米,其接地導線應使用多少平方毫米以上絕緣導線?
- (A) 14
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 38
正確答案:C
詳解:依官方答案,特種接地的變壓器二次側導線200mm²,接地導線用30mm²以上絕緣導線。
電業非接地系統供電地區,用戶高壓用電設備接地應採用下列何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:B
詳解:電業非接地系統供電地區,用戶高壓用電設備接地應採第一種接地。
變比器(PT及CT)二次側應採用下列何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:變比器(PT及CT)二次側應採第三種接地。
電業三相四線多重接地系統供電地區,高壓電容器之外殼應採用下列何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:A
詳解:多重接地系統供電地區,高壓電容器外殼採特種接地。
電氣醫療X光設備之非帶電金屬部分,應按下列何種接地?
- (A) 特種
- (B) 第一種
- (C) 第二種
- (D) 第三種
正確答案:D
詳解:電氣醫療X光設備之非帶電金屬部分,應按第三種接地。
接地環及板狀接地電極埋設於施工地面下之深度應超過多少毫米?
- (A) 300
- (B) 450
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:D
詳解:依官方答案,接地環及板狀接地電極埋設深度應超過750毫米。
三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應為多少Ω以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:C
詳解:依官方答案,三相三線非接地系統低壓電源系統接地,接地電阻應在50Ω以下。
第一種接地之接地導線應採用多少平方毫米以上之絕緣導線?
- (A) 2.0
- (B) 3.5
- (C) 5.5
- (D) 8.0
正確答案:C
詳解:依規定,第一種接地之接地導線採5.5平方毫米以上絕緣導線。
依輸配電設備裝置規則,若採用直埋裸銅線為接地極,其直徑需在4毫米以上,且埋入深度不得小於多少毫米?
- (A) 100
- (B) 450
- (C) 900
- (D) 1800
正確答案:B
詳解:依官方答案,直埋裸銅線接地極直徑4毫米以上,埋深不得小於450毫米。
用戶自備電源變壓器二次側對地電壓超過多少伏特者,應採用設備與系統共同接地?
- (A) 150
- (B) 300
- (C) 600
- (D) 750
正確答案:A
詳解:依官方答案,用戶自備電源變壓器二次側對地電壓超過150V者,應採設備與系統共同接地。
依輸配電設備裝置規則,設備、吊線及支線用之接地導體(線)應有足夠短時安培容量承載故障電流,其銅線線徑應為多少平方毫米以上?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依官方答案,設備、吊線及支線用接地導體銅線,線徑應為14平方毫米以上。
特種接地其接地電阻應保持在多少歐姆以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
低壓電源系統經接地後,其對地電壓超過多少伏者,不得接地?
- (A) 150
- (B) 220
- (C) 250
- (D) 300
正確答案:D
詳解:低壓電源系統經接地後,其對地電壓超過300V者,不得接地。
配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地稱為
- (A) 設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 低壓電源系統接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:C
詳解:配電變壓器二次側低壓線或中性線的接地稱為低壓電源系統接地。
以銅板作接地電極埋設於施工地面下深度應為多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 1.2
- (C) 1
- (D) 0.8
正確答案:A
詳解:依官方答案,銅板作接地電極埋設於施工地面下深度應在1.5米以上。
鐵管或鋼管作為接地電極時,底部碰到岩石者,接地電極下鑽斜角不得超過垂直45度;斜角超過45度者,接地電極埋設於施工地面下深度應在多少米以上?
- (A) 1.5
- (B) 1.2
- (C) 1
- (D) 0.8
正確答案:A
詳解:依官方答案,鐵管作接地電極斜角超過垂直45度者,埋設深度應在1.5米以上。
設置多個接地電極者,電極間應距離多少米以上?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.5
- (D) 1.8
正確答案:D
詳解:依官方答案,設置多個接地電極時,電極間應距離1.8米以上。
以防範感電事故目的裝設之漏電斷路器,若採用中靈敏度型漏電斷路器,靈敏度電流為1000毫安之潮濕處所,其接地電阻應為多少歐姆?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 500
正確答案:B
詳解:依官方答案,中靈敏度型漏電斷路器(1000mA)用於潮濕處所,接地電阻應在25Ω以下。
一次、二次線路共用中性線者,該中性線平均每幾公尺應有一處接地,但接戶點之接地不計?
- (A) 200
- (B) 300
- (C) 400
- (D) 500
正確答案:C
詳解:依官方答案,一次、二次線路共用中性線者,平均每400公尺應有一處接地。
進屋線為100平方毫米,其內線系統單獨接地之電極導線,線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 8
- (B) 14
- (C) 22
- (D) 30
正確答案:D
詳解:依官方答案,進屋線100mm²,內線系統單獨接地之電極導線不得小於30平方毫米。
用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地,屬何種接地?
- (A) 低壓電源系統接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 設備接地
- (D) 設備與系統共同接地
正確答案:B
詳解:用戶用電線路中被接地導線之再行接地,屬於內線系統接地。
被接地導線之絕緣皮應選用下列何種顏色以資識別?
- (A) 綠
- (B) 紅
- (C) 黑
- (D) 白
正確答案:D
詳解:被接地導線(中性線)之絕緣皮依規定應使用白色或淺灰色識別。
台電3ψ4W11.4kV供電系統中之中性線應予
- (A) 浮接
- (B) 經高電抗接地
- (C) 經高電阻接地
- (D) 直接接地
正確答案:D
詳解:台電3ψ4W 11.4kV為多重接地系統,中性線直接接地。
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護裝置之安培額定200安培時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方毫米?
- (A) 38
- (B) 22
- (C) 14
- (D) 8
正確答案:C
詳解:依官方答案,過電流保護額定200A時,銅接地導線最小線徑為14平方毫米。
多少平方毫米以上絕緣導線或於由合格人員維修及管理監督場所裝設之多芯電纜芯線,在施工時於每一出線頭或可接近處所,其絕緣或被覆以綠色之膠帶或自黏性標籤作記號做永久識別者,得作為設備接地導線?
- (A) 3.5
- (B) 5.5
- (C) 8
- (D) 14
正確答案:D
詳解:依官方答案,14平方毫米以上絕緣導線,施工時於出線頭以綠色標示永久識別,得作設備接地導線。
有一高壓感應電動機,接於3.3kV非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?
- (A) 第一種
- (B) 第二種
- (C) 第三種
- (D) 特種
正確答案:A
詳解:依規定,3.3kV非接地系統之高壓用電設備外殼採第一種接地。
設備接地及搭接之連接方法,下列何者不宜?
- (A) 壓力接頭
- (B) 接地端子板
- (C) 熱熔接方法
- (D) 錫銲連接
正確答案:D
詳解:錫銲連接在故障大電流下易熔化脫落,不宜用於設備接地及搭接。
下列哪些處所之接地屬第三種接地?
- (A) 低壓用電設備接地
- (B) 內線系統接地
- (C) 變比器二次線接地
- (D) 高壓用電設備接地
正確答案:ABC
詳解:低壓用電設備、內線系統與變比器二次線接地屬第三種;高壓設備屬第一種。
被接地導線之絕緣皮應使用下列哪些顏色以資識別?
- (A) 綠色
- (B) 白色
- (C) 淺灰色
- (D) 綠色加一條以上黃色條紋者
正確答案:BC
詳解:被接地導線(中性線)之絕緣皮應為白色或淺灰色;綠色用於接地導線。
個別絕緣或被覆之設備接地導線,其外觀應為下列哪些顏色以資識別?
- (A) 綠色
- (B) 白色
- (C) 灰色
- (D) 綠色加一條以上黃色條紋者
正確答案:AD
詳解:設備接地導線外觀應為綠色或綠色加一條以上黃色條紋。
下列哪些低壓電源系統無需接地?
- (A) 電容器
- (B) 電氣爐之電路
- (C) 易燃性塵埃處所運轉之電氣起重機
- (D) 電熱裝置
正確答案:BC
詳解:電氣爐之電路及易燃性塵埃處所運轉之電氣起重機,依規定得免接地。
下列哪些低壓電源系統除另有規定外應加以接地?
- (A) 3φ4W 380/220V
- (B) 3φ3W 380V
- (C) 3φ4W 440/254V
- (D) 3φ3W 440V
正確答案:AC
詳解:3φ4W 380/220V及440/254V系統有中性線,除另有規定外應加以接地。
下列哪些低壓用電設備應加接地?
- (A) 低壓電動機之外殼
- (B) 電纜之金屬外皮
- (C) 金屬導線管及其連接之金屬箱
- (D) X光設備及其鄰近金屬體
正確答案:ABCD
詳解:低壓電動機外殼、電纜金屬外皮、金屬導線管及箱、X光設備及鄰近金屬體均應加接地。
接地銅棒作接地電極應符合下列哪些規定?
- (A) 直徑不得小於12毫米
- (B) 直徑不得小於15毫米
- (C) 長度不得短於2.4米
- (D) 垂直釘沒於地面下1米以上
正確答案:BCD
詳解:接地銅棒直徑不得小於15毫米,長度不得短於2.4米,垂直釘沒於地面下1米以上。
板狀接地電極應符合下列哪些規定?
- (A) 鋼板厚度6.4毫米以上
- (B) 任一面與土壤接觸面積達0.186平方米以上
- (C) 埋入施工地面下1.5米以上
- (D) 埋入施工地面下1米以上
正確答案:ABC
詳解:板狀接地電極:鋼板厚6.4毫米以上,任一面接觸面積0.186m²以上,埋深1.5米以上。
下列哪些接地如設於易受機械外傷之處,應做適當保護?
- (A) 特種接地
- (B) 第一種接地
- (C) 第二種接地
- (D) 第三種接地
正確答案:BD
詳解:依官方答案,第一種與第三種接地設於易受機械外傷之處,應做適當保護。
下列哪些系統接地、設施於人員可輕易觸及之場所者,自地面下0.6米起至地面上1.8米範圍,應以絕緣管或板掩蔽?
- (A) 特種接地
- (B) 第一種接地
- (C) 第二種接地
- (D) 第三種接地
正確答案:AC
詳解:依官方答案,特種接地與第二種接地設於人可輕易觸及處,地下0.6米至地上1.8米應以絕緣管或板掩蔽。
下列哪些是工業配電系統中性點接地之優點?
- (A) 降低暫態過電壓
- (B) 改善雷擊保護
- (C) 容易檢出故障
- (D) 降低線路及設備絕緣等級
正確答案:ABCD
詳解:中性點接地可降低暫態過電壓、改善雷擊保護、容易檢出故障,並降低線路及設備絕緣等級。
下列哪些和接地銅棒之接地電阻有關?
- (A) 大地的電阻係數
- (B) 接地銅棒直徑
- (C) 接地銅棒長度
- (D) 接地銅棒的導電率
正確答案:ABC
詳解:接地電阻與大地電阻係數、銅棒直徑及長度有關,與導電率無關。
中性點接地之方法有下列哪些?
- (A) 直接接地
- (B) 電阻接地
- (C) 電抗接地
- (D) 接地故障中和器接地
正確答案:ABCD
詳解:中性點接地方法包括直接接地、電阻接地、電抗接地及接地故障中和器接地。
電熱工程裝修
一電熱線長為L,功率為1000W,斷線後經連接,其長度變為原來之80%,其功率變為多少W?
- (A) 1000
- (B) 1250
- (C) 2000
- (D) 2500
正確答案:B
詳解:電熱線縮短為0.8倍,電阻變0.8倍,P=V²/R,功率=1000/0.8=1250W。
兩條額定容量為220V、1000W電熱線串接在220V電源上,其消耗總功率為多少W?
- (A) 125
- (B) 250
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:串聯後總電阻為2倍,P=V²/(2R)=220²/(2×48.4)=500W。
兩條額定容量為220V、2000W電熱線串聯在220V電源上時,其中任一條電熱線所消耗總功率為多少W?
- (A) 125
- (B) 250
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:C
詳解:每條R=220²/2000=24.2Ω,串聯電流=220/48.4≈4.55A,每條P=I²R≈500W。
為求三相負載平衡,大容量之交流單相電弧爐以下列何者為原則?
- (A) 並聯
- (B) 串聯
- (C) 不使用
- (D) 使用
正確答案:C
詳解:單相電弧爐容量大,會造成三相不平衡,原則上不宜使用。
電熨斗、電鍋或其他電熱器具之額定容量達50瓦特以上,且其表面產生溫度超過攝氏多少度以上者,應採用耐熱可撓軟線?
- (A) 60
- (B) 75
- (C) 100
- (D) 121
正確答案:D
詳解:依規定,額定50W以上且表面溫度超過121℃之電熱器具,應採耐熱可撓軟線。
供應電熱器之低壓分路電壓降不得超過該分路標稱電壓百分之多少?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 5
正確答案:C
詳解:供應電熱器之低壓分路電壓降不得超過該分路標稱電壓3%。
工廠組裝電阻型加熱元件電熱器具額定電流大於多少安培者,其加熱元件負載應加以分割?
- (A) 35
- (B) 45
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,電阻型加熱元件電熱器額定電流大於45A者,加熱元件負載應加以分割。
工業用紅外線燈電熱設備之內部配線,其導線若使用石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣導線,其線徑應採用多少毫米以上?
- (A) 1.2
- (B) 1.6
- (C) 2.0
- (D) 2.6
正確答案:B
詳解:依官方答案,紅外線燈電熱設備內部配線若使用耐熱絕緣導線,線徑採1.6毫米以上。
下列何者非為電熱器具之配線,所應採用之施作方式?
- (A) 導線管
- (B) 導線槽
- (C) 匯流排槽
- (D) 磁夾板
正確答案:D
詳解:電熱器具配線宜採導線管、導線槽、匯流排槽,磁夾板施工法不適用。
電弧爐等遽變負載在共同點之電壓閃爍值,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值以不超過百分之
- (A) 0.2
- (B) 0.25
- (C) 0.4
- (D) 0.45
正確答案:D
詳解:依官方答案,電弧爐遽變負載每秒變化十次之等效電壓閃爍值,最大不超過0.45%。
固定貯備型電熱水器容量在多少公升以下者,應視為連續負載,並據以選用分路?
- (A) 350
- (B) 400
- (C) 450
- (D) 500
正確答案:C
小容量電熱器如欲與大容量之電熱器併用一分路時,則該最大電熱器容量應在多少安培以上?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:A
詳解:依官方答案,小容量電熱器與大容量電熱器併用分路,最大電熱器容量須在20A以上。
電熱器之電阻為75Ω,通過2A之電流,若使用5分鐘,該電爐產生之熱量為多少卡?
- (A) 21600
- (B) 35000
- (C) 50000
- (D) 90000
正確答案:A
詳解:Q=0.24I²Rt=0.24×2²×75×300=21600卡。
供電給二具以上固定式電暖器之分路,其額定應為多少安培以下?
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
正確答案:B
詳解:依官方答案,供應二具以上固定式電暖器之分路,額定為30A以下。
工業用紅外線燈電熱裝置,其內部配線應使用溫升在多少℃以下之接續端子?
- (A) 35
- (B) 40
- (C) 45
- (D) 60
正確答案:B
詳解:依官方答案,紅外線燈電熱裝置內部配線接續端子溫升應在40℃以下。
工業用紅外線燈電熱裝置,其分路最大使用電流額定應在多少安培以下?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:C
詳解:依官方答案,紅外線燈電熱裝置分路最大使用電流額定應在50A以下。
有三只220V 1000W之電熱線,如欲接於三相三線380V之電源上,則該三只電熱線應採
- (A) 串聯
- (B) 並聯
- (C) 三角形(△)接線
- (D) 星形(Y)接線
正確答案:D
詳解:380V三相線電壓,Y接每只承受380/√3=220V,剛好為額定電壓,故採星形接線。
附變壓器之電弧電銲機,過電流保護裝置其安培額定不得大於該電銲機一次側最大額定電流之多少倍?
- (A) 1.5
- (B) 2
- (C) 2.5
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依官方答案,附變壓器電弧電銲機過電流保護,額定不得大於一次側最大額定電流2倍。
有一4000瓦之熱水器,其效率為90%,欲使30℃之水10公升加熱至45℃約需多少秒?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 175
正確答案:D
詳解:熱量=10kg×4.186kJ×15℃≈628kJ,÷(4kW×0.9)≈175秒。
何者在受熱後溫度達居里溫度時,可由順磁性變為逆磁性?
- (A) 雙金屬片
- (B) 肥粒鐵
- (C) 電熱線
- (D) 磷青銅片
正確答案:B
詳解:依官方答案,肥粒鐵受熱達居里溫度時,磁性發生改變而失去磁性。
最大電熱器容量20安培以上,其他電熱器合計容量在多少安培以下並為最大電熱器容量之1/2以下,則大、小容量電熱器可併用一分路?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依官方答案,最大電熱器20A以上,其他電熱器合計在15A以下且為最大者1/2以下時可併用。
供應工業用紅外線燈電熱裝置之分路,如對地電壓超過150伏特,並在多少伏特以下時,其燈具應不附裝以手操作之開關?
- (A) 200
- (B) 250
- (C) 300
- (D) 400
正確答案:C
詳解:依官方答案,紅外線燈對地電壓超過150V、300V以下時,燈具不附裝手操作開關。
供應自動點銲機之電阻電銲機分路導線,其安培容量不得低於電銲機一次額定電流之百分之多少?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 70
正確答案:D
詳解:依官方答案,自動點銲機分路導線安培容量不得低於電銲機一次額定電流70%。
供應人工點焊機之分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分之多少?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 70
正確答案:C
詳解:依官方答案,人工點焊機分路導線安培容量不得低於一次額定電流50%。
電熱器之電阻為100歐姆,通過3安培的電流,若使用2分鐘,該電熱器產生之熱量為多少卡?
- (A) 21340
- (B) 24000
- (C) 25920
- (D) 26000
正確答案:C
詳解:Q=0.24I²Rt=0.24×3²×100×120=25920卡。
220伏特2000W之電熱爐如改接於110伏特電源時,其消耗之功率約為
- (A) 100W
- (B) 500W
- (C) 1000W
- (D) 2000W
正確答案:B
詳解:電壓減半,功率∝V²,故為2000×(1/2)²=500W。
電路之供應工業用紅外線燈電熱裝置者,其對地電壓應不超過多少伏特為原則?
- (A) 110
- (B) 150
- (C) 220
- (D) 300
正確答案:B
詳解:依規定,工業用紅外線燈電熱裝置對地電壓以不超過150V為原則。
電熱器每具額定電流超過多少安培者,除另有規定外,應設施專用分路?
- (A) 10
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:B
詳解:依官方答案,電熱器每具額定電流超過12A者,除另有規定外應設專用分路。
商業用廚房之用電器具,其加熱元件與烹飪料理台為整套型組裝者,則加熱元件負載得予以分割,分割後每一負載分路不得大於多少安培?
- (A) 120
- (B) 130
- (C) 140
- (D) 150
正確答案:D
詳解:依官方答案,商業廚房整套型加熱元件負載分割後,每一分路不得大於150A。
多少kW以下之小容量電熱器,由插座接用時,可以插座及插頭作為操作器?
- (A) 1
- (B) 1.5
- (C) 2
- (D) 3
正確答案:B
詳解:依官方答案,1.5kW以下小容量電熱器由插座接用時,可以插座及插頭作操作器。
有一電熱器之電阻值為50Ω,若使用20分鐘,產生之熱量為60000焦耳(Joule),通過電熱器之電流為多少安培?
- (A) 1
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 60
正確答案:A
詳解:Q=I²Rt,60000=I²×50×1200,得I²=1,I=1A。
用戶用電設備裝置規則中,有關供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路電壓降之規定,下列哪些正確?
- (A) 其電壓降均不得超過標稱電壓3%
- (B) 兩者合計不得超過5%
- (C) 其電壓降均不得超過標稱電壓5%
- (D) 兩者合計不得超過7%
正確答案:AB
詳解:低壓幹線及分路電壓降各不得超過標稱電壓3%,兩者合計不得超過5%。
電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?
- (A) 絞線截面積不得小於3.5平方毫米
- (B) 單線直徑不得小於2.0毫米
- (C) 單線直徑不得小於1.6毫米
- (D) 絞線截面積不得小於5.5平方毫米
正確答案:AB
詳解:依官方答案,電燈及電熱工程分路導體:絞線截面積不得小於3.5mm²,單線直徑不得小於2.0毫米。
電熱裝置適用下列哪些施工法?
- (A) 金屬管
- (B) 非金屬管
- (C) 匯流排槽
- (D) 電纜
正確答案:ABCD
詳解:電熱裝置可採金屬管、非金屬管、匯流排槽及電纜等施工法。
電熱操作器應裝於容易到達之處,但符合下列哪些規定之一者不在此限?
- (A) 附有開關之電熱器由插座接用時
- (B) 1.5瓩以下之電熱器由插座接用時
- (C) 分路開關兼用操作時
- (D) 可外接電磁接觸器直接控制時
正確答案:ABCD
詳解:電熱操作器可由插座接用(含1.5kW以下)、分路開關兼用或電磁接觸器控制,不必裝於易到達處。
工業用紅外線燈電熱裝置者,其對地電壓應不超過150伏特為原則,如對地電壓超過150伏特,且在300伏特以下時,須符合下列哪些規定?
- (A) 燈具應裝置於不易被人碰觸之處
- (B) 燈頭應不附裝以手操作之開關,但其品質如係瓷質或具有同等以上之耐熱性能及耐壓性能者不在此限
- (C) 燈具應不附裝以手操作之開關
- (D) 燈具應直接裝置於分路
正確答案:ACD
詳解:對地電壓超過150V且300V以下,燈具須裝於不易碰觸處、不附手操作開關,並直接裝置於分路。
下列哪些是用戶用電設備裝置規則中屬於電熱裝置?
- (A) 製造、加工以及修理用之電熱器
- (B) 感應電爐
- (C) 紅外線燈
- (D) 高週波加熱裝置
正確答案:ABCD
詳解:電熱裝置包括製造加工用電熱器、感應電爐、紅外線燈及高週波加熱裝置。
避雷器工程裝修
3ψ4W接線6.6/11.4kV系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV者?
- (A) 3
- (B) 4.5
- (C) 9
- (D) 15
正確答案:C
詳解:依官方答案,3ψ4W 6.6/11.4kV系統避雷器額定電壓宜採9kV。
台電22.8kV之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?
- (A) 9
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:C
詳解:依官方答案,台電22.8kV配電系統避雷器額定電壓為18kV。
3ψ4W6.6/11.4kV中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?
- (A) 3
- (B) 4.5
- (C) 9
- (D) 15
正確答案:C
詳解:依官方答案,6.6/11.4kV中性點直接接地系統避雷器額定電壓採9kV。
下列何者為避雷器之特性?
- (A) 放電時間長
- (B) 放電電流大
- (C) 放電阻抗高
- (D) 正常時阻抗低
正確答案:B
詳解:避雷器特性為放電電流大(導入大地),平時阻抗高、不放電。
22.8kV供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少kV?
- (A) 9
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
正確答案:C
詳解:依官方答案,22.8kV供電高壓用戶避雷器選用18kV。
依用戶用電設備裝置規則規定,避雷器之接地電阻應在多少Ω以下?
- (A) 10
- (B) 25
- (C) 50
- (D) 100
正確答案:A
詳解:避雷器接地電阻依規則應在10Ω以下,確保雷電流順利入地。
避雷器與電源線或匯流排間之導線,及避雷器與大地間之接地電極導線應採用銅質導線且線徑不得小於多少平方毫米?
- (A) 5.5
- (B) 8
- (C) 14
- (D) 22
正確答案:D
詳解:依官方答案,避雷器與電源線及大地間導線採銅質,線徑不得小於22平方毫米。
避雷器之瓷管外觀為波浪狀,其主要目的為增加
- (A) 放電電流
- (B) 耐熱強度
- (C) 洩漏距離
- (D) 耐熱及放電電流
正確答案:C
詳解:避雷器瓷管外觀為波浪狀,可增加沿面洩漏距離,防止閃絡。
台電11.4kV配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?
- (A) 4.5
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 15
正確答案:C
詳解:依官方答案,台電11.4kV配電系統避雷器額定電壓為9kV。
避雷器截止放電時之電壓,稱為避雷器之臨界截止電壓,其值通常為線路正常電壓之多少倍?
- (A) 1
- (B) 1.4
- (C) 2
- (D) 2.5
正確答案:B
詳解:依官方答案,避雷器截止放電時的臨界截止電壓,通常為線路正常電壓的1.4倍。
裝設避雷器時可不考慮
- (A) 裝設地點
- (B) 接地電阻
- (C) 引接線長短
- (D) 相序
正確答案:D
詳解:裝設避雷器須考慮接地電阻、裝設地點與引接線長短,相序則無關。
避雷器其主要功能做為下列何者之保護?
- (A) 防止接地故障
- (B) 防止短路
- (C) 防止過載
- (D) 抑制線路異常電壓
正確答案:D
詳解:避雷器用於抑制雷擊或開關突波等線路異常電壓,保護設備絕緣。
架空線路防止直接雷擊最有效的方法是裝置
- (A) 熔線鏈開關
- (B) 電力熔絲
- (C) 架空地線
- (D) 空斷開關
正確答案:C
詳解:架空地線設於相導線上方,可遮蔽並攔截雷擊,是防止直接雷擊最有效方法。
3ψ4W接線11.4kV非有效接地系統之避雷器,額定電壓宜採用多少kV?
- (A) 3
- (B) 4.5
- (C) 9
- (D) 12
正確答案:D
詳解:依官方答案,11.4kV非有效接地系統避雷器額定電壓宜採12kV。
下列哪些用戶之變電站應裝置避雷器以保護其設備?
- (A) 3ψ4W 220/380V供電
- (B) 3ψ3W 11kV供電
- (C) 3ψ3W 69kV供電
- (D) 3ψ3W 161kV供電
正確答案:BCD
詳解:11kV以上特高壓或高壓供電變電站須裝避雷器;220/380V低壓系統不在此列。
避雷器與電源線或匯流排間之導線,及避雷器與大地間之接地電極導線應採用銅質導線,有關該導線,下列哪些正確?
- (A) 儘量縮短
- (B) 儘量彎曲
- (C) 預留伸縮空間
- (D) 避免彎曲
正確答案:AD
詳解:避雷器引線應儘量縮短並避免彎曲,以降低突波時的電感壓降。
三相系統之避雷器額定電壓選擇與下列哪些項目有關?
- (A) 系統短路容量
- (B) 系統公稱電壓
- (C) 系統接地方式
- (D) 系統電壓變動率
正確答案:BC
詳解:避雷器額定電壓與系統公稱電壓及系統接地方式有關。
下列哪些是引起過電壓的原因?
- (A) 雷擊
- (B) 短路故障
- (C) 電流在其波形未達零點時的強制切斷
- (D) 接地故障時中性點的移位
正確答案:ACD
詳解:雷擊、強制切斷電流(截流)及接地故障時中性點移位,均可引起過電壓;短路則主要是過電流。
下列哪些設備可使用避雷器防止雷擊造成傷害?
- (A) 變壓器
- (B) 交流迴轉機
- (C) 架空電線
- (D) 建築物
正確答案:ABC
詳解:避雷器可保護變壓器、交流迴轉機及架空電線;建築物用避雷針而非避雷器。
避雷器額定電壓為72kV者,下列哪些型式可選作避雷器?
- (A) 低壓級
- (B) 配電級
- (C) 中間級(中極)
- (D) 變電所級(電廠級)
正確答案:CD
詳解:72kV避雷器可選用中間級或變電所級(電廠級);低壓級、配電級用於較低電壓。
要使系統對雷擊有適當的保護,下列哪些基本因素是應加以考慮的?
- (A) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL)
- (B) 保護突波耐壓基準所要的安全界限
- (C) 雷擊電流的嚴重程度
- (D) 雷擊保護與供電連續性間的關係
正確答案:ABCD
詳解:考慮設備基本耐壓、安全界限、雷擊電流嚴重程度及供電連續性,才能適當保護系統。
下列哪些項目是避雷器應具有之特性?
- (A) 構造牢固
- (B) 動作可靠
- (C) 可多次重複使用
- (D) 動作後需立刻更換動作元件
正確答案:ABC
詳解:避雷器應構造牢固、動作可靠、可多次重複使用;動作後不需立刻更換元件。
接地故障時中性點電壓的移位與下列哪些項目有關?
- (A) 中性點接地狀況
- (B) 電源至故障點的系統阻抗
- (C) 大地的電阻係數
- (D) 系統接地方式
正確答案:ABCD
詳解:中性點電壓移位與中性點接地狀況、系統阻抗、大地電阻係數及接地方式均有關。
避雷器裝設於建築物內者,其位置應符合下列哪些條件?
- (A) 應遠離通道
- (B) 應靠近通道
- (C) 應遠離建築物之可燃性物質
- (D) 得裝設於非合格人員可觸及處
正確答案:AC
詳解:避雷器裝於建築物內,應遠離通道及可燃物,且不可裝在非合格人員可觸及處。
電力系統監控工程裝修
數字系統中,二進位數字為(1011.11),若轉換為10進數,為
- (A) 11.85
- (B) 11.75
- (C) 11.25
- (D) 11.2
正確答案:B
詳解:二進位1011.11=8+2+1+0.5+0.25=11.75。
有關工業4.0大數據分析,下列何者正確?
- (A) 可以100%精準的預測未來
- (B) 可以依據收集到的資料,推估出趨勢走向
- (C) 收集到的大數據資料都很準確
- (D) 大數據資料的資料種類不多,很好處理
正確答案:B
詳解:大數據分析可依據資料推估趨勢,但不能100%精準預測,資料也未必準確且種類繁多。
在測量環境中因溫度、溼度、震動所產生的量測誤差稱為
- (A) 統計誤差
- (B) 人為誤差
- (C) 系統誤差
- (D) 儀器誤差
正確答案:C
詳解:溫度、溼度、震動等環境因素造成的量測誤差,屬於系統誤差。
下列哪一種通訊協定是國際電工委員會(IEC)所制定,專用於變電站自動化系統,使智能電子裝置(IED)之間能進行通訊的國際標準?
- (A) Profibus
- (B) Modbus
- (C) DNP3
- (D) IEC 61850
正確答案:D
詳解:IEC 61850為IEC制定,專用於變電站自動化系統中IED之間通訊的國際標準。
在電力監控系統中,PLC(可程式邏輯控制器)不具備以下哪項主要功能?
- (A) 執行順序控制
- (B) 處理類比與數位訊號
- (C) 取代SCADA系統的歷史資料儲存功能
- (D) 進行本地端的邏輯判斷與控制
正確答案:C
詳解:PLC擅長順序控制、訊號處理與本地邏輯判斷,不能取代SCADA的歷史資料儲存功能。
關於控制系統感測器節點的設計概念,下列何者不正確?
- (A) 感測器的成本應盡量降低
- (B) 單一系統建置的感測器數量越少、涵蓋範圍越小越好
- (C) 感測器的功耗應盡量降低
- (D) 單一感測器故障不會造成系統整體功能失效
正確答案:B
詳解:感測器設計應低成本、低功耗且單點故障不致失效;數量過少、涵蓋範圍過小,易失去全面監測能力。
在通訊系統中,同一時間可允許資料作雙方向性的通訊,此種信號傳送模式稱為
- (A) 單工(Simplex)
- (B) 半雙工(Half-Duplex)
- (C) 全雙工(Full-Duplex)
- (D) 信號碰撞偵測
正確答案:C
詳解:同一時間可雙向傳送資料的模式稱為全雙工,如電話通話。
感測元件在物聯網系統中的主要功能為何?
- (A) 確保資訊安全
- (B) 進行資料傳遞與確保通訊品質
- (C) 運行人機介面與使用者互動
- (D) 偵測與蒐集環境資訊
正確答案:D
詳解:感測元件的主要功能是偵測與蒐集環境資訊,轉為電訊號供系統使用。
8位元(bit)的A/D、D/A轉換器,其電壓轉換範圍介於-10伏特到+10伏特之間,其解析度(Resolution)約為多少伏特?
- (A) 0.0078
- (B) 0.078
- (C) 0.78
- (D) 7.8
正確答案:B
詳解:解析度=電壓範圍÷2⁸=20V÷256≈0.078V。
熱敏電阻的基本工作原理是根據
- (A) 焦耳效應
- (B) 霍耳效應
- (C) 法拉第效應
- (D) 西貝克效應
正確答案:D
詳解:依官方答案,熱敏電阻原理列為西貝克效應;一般熱敏電阻實為電阻隨溫度變化,熱電偶才用西貝克效應。
在Modbus通訊標準介面中,假設一鮑(Baud)代表一個位元(bit),若以鮑率(Baud rate)為9600的傳送速率連續傳送10秒的資料,共可傳送多少位元組(Bytes)的資料?
- (A) 1200
- (B) 2400
- (C) 12000
- (D) 24000
正確答案:C
詳解:9600bps×10秒=96000位元,÷8=12000位元組。
可程式控制器與電腦之間利用Modbus通信標準作非同步傳輸通訊時,下列哪一項非為該通信標準設定參數之一?
- (A) 資料位元(Data Bits)
- (B) 結束位元(Stop Bits)
- (C) 通訊埠(COM Port)
- (D) 緩衝器(Buffer)
正確答案:D
詳解:Modbus通訊參數包括資料位元、停止位元、通訊埠及鮑率等;緩衝器不屬於設定參數。
以Modbus通訊標準傳送資料,若一端以9600bps(Bit Per Second)的速率傳送,另一端必須以多少bps的速率接收?
- (A) 2400
- (B) 4800
- (C) 9600
- (D) 11200
正確答案:C
詳解:非同步串列傳輸兩端鮑率必須一致,才能正確取樣,故接收端也須為9600bps。
可程式控制器之高速計數輸入模組與下列哪一項輸入元件連接,才可以讀取並計算輸入脈波信號?
- (A) 熱電偶
- (B) 編碼器
- (C) 液面控制器接點
- (D) 按鈕開關
正確答案:B
詳解:高速計數輸入模組用於計算脈波,須接編碼器等輸出脈波信號的元件。
關於感測器所選用的網路層技術,下列何者錯誤?
- (A) 成本很重要,因為感測器的數量可能很多
- (B) 路由能力很重要,因為需要穩定的傳輸路由技術
- (C) 省電很重要,因為感測器更換電池的成本很高
- (D) 頻寬很重要,因為感測器回傳的資料通常很多
正確答案:D
詳解:感測器回傳資料通常量少且省電重要,並非頻寬重要,故「頻寬很重要」錯誤。
在SCADA系統中,HMI(人機介面)所顯示的單線圖,其主要目的為何?
- (A) 顯示網路通訊的架構圖
- (B) 以標準化的圖形符號,直觀地顯示電力設備的狀態與量測值
- (C) 繪製控制程式的流程圖
- (D) 記錄操作員的登入登出時間
正確答案:B
詳解:單線圖以標準圖形符號直觀呈現電力設備狀態與量測值,方便操作人員監控。
通訊協定DNP3與IEC 60870-5系列主要被設計用於下列哪種環境?
- (A) 辦公室區域網路
- (B) 工業控制與SCADA系統
- (C) 網際網路語音傳輸
- (D) 消費性電子產品互聯
正確答案:B
詳解:DNP3與IEC 60870-5系列專為工業控制與電力SCADA系統遠端監控設計。
在SCADA系統中,所謂的「點表」或「資料庫點位規劃」最主要是在定義什麼?
- (A) 網路設備的IP位址
- (B) 每個監控點(如開關狀態、電壓值)的屬性、地址與資料類型
- (C) 系統備份的時間點
- (D) 操作員的權限等級
正確答案:B
詳解:點表用來定義每個監控點的屬性、位址與資料類型,是SCADA資料庫規劃的核心。
SCADA系統在電力系統中的主要功能是?
- (A) 僅用於控制電力變壓器的分接頭(Tap)位置
- (B) 實現對遠端電力設備的數據採集、監測、控制及事件紀錄
- (C) 專門用於計算電力系統的負載分佈
- (D) 取代所有的現場保護電驛功能
正確答案:B
詳解:SCADA可對遠端電力設備進行數據採集、監測、控制及事件紀錄,但不取代保護電驛。
在電力系統的SCADA架構中,位於變電站或發電廠現場,負責直接與I/O設備和感測器連接,並將數據傳輸給上位機(Control Center)的關鍵設備通常是?
- (A) 人機介面(HMI)
- (B) 數據庫伺服器(Database Server)
- (C) 遠端終端單元(RTU)或可程式邏輯控制器(PLC)
- (D) 防火牆(Firewall)
正確答案:C
詳解:現場層直接連接I/O與感測器,並將數據上傳控制中心者,通常為RTU或PLC。
控制系統中,輸出信號與輸入信號之比率稱為
- (A) 倍率函數
- (B) 轉移函數
- (C) 位移函數
- (D) 負載函數
正確答案:B
詳解:輸出與輸入之比稱為轉移函數。
裝置於路口交通號誌桿收納盒內,收集交通流量的IoT設備模組,常於中午時段發生數據無法上傳雲端,下列哪一項是最有可能發生的原因?
- (A) 電信公司連線測試
- (B) 廠商進行現場設備維護
- (C) 道路車流量過多
- (D) 設備因過熱當機
正確答案:D
詳解:設備置於號誌桿收納盒內,中午高溫時易因過熱當機,造成數據無法上傳。
利用矽控整流器(SCR)及雙向矽控整流器(TRIAC)作交流電動機轉速控制,主要是控制
- (A) 輸入電壓之相位角
- (B) 輸入電壓之頻率
- (C) 輸入電壓之峰值
- (D) 輸入電壓之電流
正確答案:A
詳解:SCR與TRIAC控制導通的相位角,調整輸出電壓有效值,達到交流電動機調速。
判斷網路通訊佈建場域是否容易受無線訊號干擾,下列何者是正確的測試設備?
- (A) 示波器
- (B) 光譜儀
- (C) 封包偵測器
- (D) 頻譜分析儀與訊號產生器
正確答案:D
詳解:檢測場域無線訊號干擾須量測各頻率的訊號強度,應使用頻譜分析儀與訊號產生器。
下列何種技術可用於兩個網路之間使用安全協定建立連線?
- (A) 虛擬區域網路(VLAN)
- (B) 虛擬私人網路(VPN)
- (C) 網際網路(Internet)
- (D) 外聯網(Extranet)
正確答案:B
詳解:VPN(虛擬私人網路)可透過安全協定在兩個網路之間建立加密連線。
USB 3.1 Gen2的最高傳輸速度為何?
- (A) 1Gb/s
- (B) 5Gb/s
- (C) 10Gb/s
- (D) 20Gb/s
正確答案:C
詳解:USB 3.1 Gen2的最高傳輸速度為10Gb/s。
關於網路雲端服務的特性,下列敘述何者錯誤?
- (A) 通常不需連上網路即可使用
- (B) 可動態來進行調整擴充所需的資源
- (C) 可根據服務使用數量來進行計價
- (D) 在雲端執行的功能,使用者無需得知提供者的位置
正確答案:A
詳解:雲端服務須連上網路才能使用,故「通常不需連上網路」錯誤。
在電力系統自動化中,IEC 61850標準的主要目標是規範哪一方面的技術?
- (A) 僅規範變電站內部的網路線纜顏色
- (B) 規範電力系統的發電效率指標
- (C) 規範變電站自動化系統中的通訊網路與協定
- (D) 專門用於控制高壓斷路器的機械動作
正確答案:C
詳解:IEC 61850規範變電站自動化系統中的通訊網路與協定。
電力SCADA系統中常用的數據採集與傳輸協定,且專門設計用於電力系統應用的是?
- (A) HTTP
- (B) FTP
- (C) DNP3.0或IEC60870-5-104
- (D) SMTP
正確答案:C
詳解:DNP3.0與IEC 60870-5-104為專為電力系統設計的SCADA數據採集與傳輸協定。
在現場控制層,特別是使用PLC進行設備控制時,「閉鎖邏輯」(Interlocking Logic)的主要目的是?
- (A) 確保設備只在維修時能被操作
- (B) 限制操作員只能在夜間進行操作
- (C) 防止設備在不安全或不適當的條件下被操作,以保護設備和人員安全
- (D) 自動調整電力系統的頻率
正確答案:C
詳解:閉鎖邏輯可防止設備在不安全或不適當條件下被操作,以保護設備與人員安全。
當物聯網裝置一直無法連上網路分享器時,可能的問題為何?
- (A) 分享器電量充足
- (B) 物聯網裝置電量充足
- (C) 分享器密碼輸入正確
- (D) 選錯網路分享器
正確答案:D
詳解:無法連上分享器,常見原因是選錯網路分享器(SSID),電量充足與密碼正確則非問題。
裝修電力系統監控線路時,通常使用雙絞線作為控制中心與現場設備之間的通訊介質,其主要目的是什麼?
- (A) 增加電纜的重量
- (B) 抑制電磁干擾(EMI),確保數據傳輸的穩定性和可靠性
- (C) 提升線纜的機械強度
- (D) 降低電纜的製造成本
正確答案:B
詳解:雙絞線可使外來干擾互相抵消,抑制電磁干擾,確保資料傳輸穩定可靠。
當溫度改變20℃時,溫度轉換器的輸出電流亦因此改變了5mA,此轉換器的增益為多少mA/℃?
- (A) 0.25
- (B) 0.4
- (C) 1
- (D) 4
正確答案:A
詳解:增益=輸出變化÷輸入變化=5mA÷20℃=0.25mA/℃。
在反鐀控制系統中,由於響應不能達到理想的目標值,因此需要改善該響應,並使系統趨於更穩定,此種特性的改善稱為
- (A) 穩態特性
- (B) 暫態特性
- (C) 特性補償
- (D) 頻率響應
正確答案:C
詳解:為改善回授控制系統的響應並使系統更穩定,所做的特性改善稱為特性補償。
當數位輸入信號從OFF(0)到ON(1)觸發時,能使可程式控制器內部邏輯信號作動,該輸入信號係屬下列何種觸發?
- (A) 正緣(Lead)
- (B) 負緣(Trailing)
- (C) 脈動
- (D) 殘留
正確答案:A
詳解:輸入由OFF變ON的瞬間觸發,稱為正緣(上升緣)觸發。
在SCADA系統中,一個「告警」(Alarm)通常代表什麼?
- (A) 系統正在進行正常的數據更新
- (B) 系統發生了需要操作員注意和處理的異常狀態或事件
- (C) 現場設備正在關機
- (D) 系統正在備份數據
正確答案:B
詳解:SCADA告警表示系統發生需操作員注意並處理的異常狀態或事件。
數字系統中,16進位數字為(15),若轉換為10進數,則變為
- (A) 15
- (B) 16
- (C) 20
- (D) 21
正確答案:D
詳解:16進位15=1×16+5=21。
進行電力系統監控工程的「裝修技術」工作時,在接線完畢後,最重要的測試步驟之一是?
- (A) 立即將所有設備投入滿載運行
- (B) 進行點對點(End-to-End)接線核對和信號迴路測試(Loop Check),確保I/O信號的準確性
- (C) 調整控制中心機具設備的溫度
- (D) 繪製新的設備操作手冊
正確答案:B
詳解:接線完成後應進行點對點接線核對與信號迴路測試,確保I/O信號正確,再投入運轉。
如下圖可程式控制器掃描一週的時間(scan time)為15ms,現有兩個輸入信號,其中一個輸入信號的動作時間為10ms,另一個是30ms,若依照下列輸入信號與掃描時間的關係圖所示,哪一點的輸入信號將無法正確地被PLC讀取?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) 無法判斷
正確答案:A
詳解:圖中10ms輸入脈波比15ms掃描時間短,A落在兩次掃描之間而漏讀;30ms輸入較長必被讀到。
下圖所示為可程式控制器(PLC)階梯圖(Ladder),其中X10為輸入,Y0-Y3為輸出,假設PLC是以由左至右、由上至下的水平掃描方式執行應用程式,當PLC運轉後,若考慮PLC的掃描週期,則X10閉合,Y3動作(最快1T、最慢2T,其中T為PLC的掃描週期),其餘Y0-Y2的動作時序圖分別應為(PLC階梯圖)

- (A) 見圖
- (B) 見圖
- (C) 見圖
- (D) 見圖
正確答案:C
IEEE根據開放系統互連(OSI)定義之網路參考七層模型中,其最下層(第一層)是屬於
- (A) 應用層
- (B) 會議層
- (C) 網路層
- (D) 實體層
正確答案:C
詳解:依官方答案,網路參考模型最下層列為網路層;依OSI,第一層實為實體層。
熱電偶的基本工作原理是根據
- (A) 法拉弟效應(Faraday effect)
- (B) 霍爾效應(Hall effect)
- (C) 西貝克效應(seebeck effect)
- (D) 安培效應(Ampere effect)
正確答案:C
詳解:熱電偶兩種不同金屬接點因溫差產生電動勢,原理為西貝克效應。
依照下列方塊及動作時序圖所示,方塊內的邏輯閘應為

- (A) OR
- (B) AND
- (C) XOR
- (D) NOR
正確答案:D
詳解:圖中A或B任一為高時Y為低,僅兩者皆為低時Y為高,故為NOR閘。
已知網際網路的IP位址係由四組數字所組成,下列表示法中哪些正確?
- (A) 140.6.36.300
- (B) 140.6.20.10
- (C) 168.95.183.60
- (D) 200.120.60.20
正確答案:BCD
詳解:IP位址每組數字為0至255;140.6.36.300中的300超出範圍,故A錯。
下列關於光纖的敘述哪些正確?
- (A) 安裝需要專業技術
- (B) 體積小材質輕
- (C) 多模光纖的光源為雷射光
- (D) 訊號衰減程度低
正確答案:ABD
詳解:光纖體積小重量輕、衰減低,但安裝需專業技術;多模光纖光源為LED,單模才用雷射。
關於SCADA系統的架構與組成,下列哪些正確?
- (A) HMI負責將原始資料轉換為操作員易於理解的圖形資訊
- (B) 歷史資料庫伺服器的主要任務是進行即時控制邏輯運算
- (C) 通訊伺服器(前置機)負責與多個RTU/PLC進行資料交換與協議轉換
- (D) 在分散式架構中,所有功能都必須集中在一台主電腦上執行
正確答案:AC
詳解:HMI將資料圖形化;通訊伺服器負責協議轉換;歷史資料庫不做即時控制,分散式架構亦不須集中一機。
下列有關OSI 參考模型的敘述哪些錯誤?
- (A) 總共有七個層次
- (B) 第三層為傳輸層
- (C) 第六層為表達層
- (D) 第一層為資料連結層
正確答案:BD
詳解:OSI第三層為網路層(B錯)、第一層為實體層(D錯),共七層且第六層為表達層。
在SCADA系統的點位資料庫規劃中,通常需要為一個「斷路器狀態」點位定義哪些基本屬性?
- (A) I/O位址(如:Modbus地址:00001)
- (B) 點位名稱與描述(如:CB01_Status)
- (C) 資料類型(如:布林值)
- (D) 掃描週期與死區設定
正確答案:ABC
詳解:斷路器狀態點位須定義位址、名稱描述與資料類型(布林);掃描週期與死區亦常設定。
下列哪些是PLC在電力監控系統中的典型應用功能?
- (A) 執行變電站內斷路器的自動順序控制
- (B) 根據類比輸入訊號(如電壓、電流)進行邏輯判斷與連鎖
- (C) 儲存長達一年的電力品質歷史趨勢資料
- (D) 驅動繼電器或指示燈,以執行開關命令或顯示狀態
正確答案:ABD
詳解:PLC可執行順序控制、依類比訊號判斷連鎖及驅動繼電器或指示燈;長期歷史資料儲存屬SCADA。
關於SCADA系統中常用的通訊協定,下列哪些正確?
- (A) Modbus TCP/IP可運行於乙太網路,其應用層協定與Modbus RTU相容
- (B) IEC 61850標準中的GOOSE服務主要用於傳輸即時性要求不高的歷史資料
- (C) DNP3協定支援報告自發、時間標記等適合監控應用的高級功能
- (D) Profibus-DP主要用於驅動器與儀表之間高速度、循環的資料交換
正確答案:ACD
詳解:Modbus TCP/IP可在乙太網路運行;DNP3支援自發報告與時間標記;Profibus-DP用於高速循環交換;GOOSE為即時訊息。
在進行SCADA系統與現場設備(如PLC)的通訊整合時,可能導致通訊中斷或異常的原因有哪些?
- (A) 通訊線路的接點鬆脫或斷線
- (B) 兩端設備的通訊參數(如鮑率、資料位元、同位位元)設定不一致
- (C) 網路交換器上的Port被管理員禁用
- (D) HMI畫面色彩配置不美觀
正確答案:ABC
詳解:線路鬆脫、兩端通訊參數不一致及交換器Port被禁用,皆可造成通訊中斷;畫面色彩無關。
下列敘述哪些錯誤?
- (A) 星狀拓樸的容錯能力比網狀拓樸好
- (B) 網狀拓樸使用的纜線較少成本自然較低
- (C) 匯流排拓樸容易安裝但較難排除障礙
- (D) 環狀拓樸容易產生碰撞不適用於高流量網路
正確答案:ABD
詳解:網狀容錯高於星狀;網狀纜線多成本高;環狀以令牌傳遞,不易碰撞,故A、B、D錯誤。
資料傳輸從實體層到應用層,哪些不是電腦處理資訊的順序?
- (A) bits- packets-frames-segments-data
- (B) bits-frames-packets-segments-data
- (C) data-segments-packets-frames-bits
- (D) data-segments-frames-packets- bits
正確答案:ACD
詳解:資料向下傳送順序為data-segments-packets-frames-bits,相反則為bits至data,故A、C、D不是。
在電力監控系統的工程裝修與維護中,進行軟體或資料庫修改時,下列哪些是必要的安全作業程序?
- (A) 修改前,對現行的組態、程式及資料庫進行完整備份
- (B) 在離線的測試環境中驗證修改內容,確認無誤後再部署至線上系統
- (C) 為了提高效率,應直接在線上運轉的系統上進行修改與測試
- (D) 修改完成後,需詳細記錄變更內容、時間與執行人員
正確答案:ABD
詳解:修改前應備份、先離線測試驗證、完成後記錄變更;不可直接在線上系統修改測試。
下列有關Ethernet的敘述哪些正確?
- (A) 10Base2的傳輸媒介為RG-58同軸纜線
- (B) 10BaseT的實體拓樸為匯流排架構
- (C) 10Base5的最大距離為2500公尺
- (D) 10BaseF的傳輸媒介為光纖
正確答案:ACD
詳解:10Base2為RG-58同軸纜線;10Base5最大距離500m(C以官方答案為準);10BaseF為光纖;10BaseT為星狀。
下列有關Fast Ethernet的敘述哪些正確?
- (A) 使用的傳輸媒介為同軸纜線
- (B) 傳輸速率為100Mbps
- (C) 能夠同時與10BaseT網路共存
- (D) 實體拓樸為星狀架構
正確答案:BCD
詳解:Fast Ethernet速率100Mbps,採星狀架構,可與10BaseT共存,使用雙絞線而非同軸纜線。
為了增強可程式控制器(PLC)抗干擾能力,提高其可靠性,PLC在輸入端電路都採用下列哪些技術?
- (A) 光電隔離
- (B) 運算放大電路
- (C) 正反器
- (D) R-C濾波
正確答案:AD
詳解:PLC輸入端多用光電隔離及R-C濾波,以抑制雜訊干擾。
下列哪些是區域網路標準?
- (A) ISDN
- (B) Ethernet
- (C) FDDI
- (D) Toke Ring
正確答案:BCD
詳解:Ethernet、FDDI、Token Ring為區域網路標準;ISDN為廣域數位網路。
下列哪些是使用藍芽技術的特點?
- (A) 低功率
- (B) 低成本
- (C) 長距離
- (D) 無線傳輸
正確答案:ABD
詳解:藍芽特點為低功率、低成本、無線傳輸,傳輸距離短。
國際電工協會(National Electrical Manufacturers Association)為整合各廠家可程式控制器(PLC)語法與硬體架構,在1993年制訂了IEC61131的標準,而第三部分IEC61131-3為語法規範,下列哪幾項是其定義的規範之一?
- (A) 階梯圖(LD)
- (B) 功能方塊圖(FBD)
- (C) 順序功能圖(SFC)
- (D) C語言
正確答案:ABC
詳解:IEC 61131-3定義階梯圖、功能方塊圖、順序功能圖等語言;C語言不在其定義中。
下列哪些不屬於紅外線傳輸標準?
- (A) 藍芽
- (B) IrDa Data
- (C) IrDa Control
- (D) FDDI
正確答案:AD
詳解:藍芽為無線射頻技術,FDDI為光纖網路,二者不屬紅外線傳輸標準。
下列關於同軸纜線的敘述哪些正確?
- (A) 傳輸速率為10Mbps
- (B) 傳輸距離 略短於UTP
- (C) 口徑單位為RG
- (D) 可以傳送影像與聲音
正確答案:ACD
詳解:同軸纜線速率約10Mbps,口徑以RG表示,可傳送影像與聲音,傳輸距離比UTP長。
下列哪些是由OSI 參考模型的應用層所負責?
- (A) 檔案傳輸
- (B) 協調交換格式
- (C) 目錄服務
- (D) 密碼檢查
正確答案:ACD
詳解:檔案傳輸、目錄服務與密碼檢查屬應用層;協調交換格式屬表達層。
通訊協定Modbus,指的是下列哪幾項通訊標準?
- (A) RS-422
- (B) RS-485
- (C) Ethernet
- (D) ProfiBus
正確答案:AB
詳解:Modbus標準使用RS-422、RS-485串列通訊(另有Modbus TCP);ProfiBus為不同標準。
關於RTU與PLC的比較,下列哪些正確?
- (A) RTU通常比PLC更能適應戶外變電站等惡劣環境
- (B) PLC的強項在於強大的順序控制與運動控制,掃描週期通常較RTU短
- (C) RTU通常內建多種適合遠距離傳輸的通訊協議(如DNP3、IEC 60870-5-101)
- (D) 在現代系統中,RTU與PLC的功能界線已逐漸模
正確答案:ABCD
詳解:RTU耐惡劣環境並內建DNP3等遠距協定;PLC強於順序控制、掃描週期短;兩者功能界線逐漸模糊。
下列哪些是OSI 參考模型網路層的工作?
- (A) 提供連線
- (B) 維護封包順序
- (C) 封包路由
- (D) 封包位址解碼
正確答案:ABC
詳解:OSI網路層負責提供連線、維護封包順序及路由選擇;位址解碼不屬其工作。
下列哪些措施有助於提升電力監控SCADA系統的資安防護能力?
- (A) 在控制網路與企業網路間部署工業防火牆,並設定嚴格的通訊規則
- (B) 定期對所有操作站與伺服器進行作業系統與應用程式的安全性更新
- (C) 為不同職位的操作員建立獨立的帳號,並根據最小權限原則分配功能權限
- (D) 使用預設的admin帳號與密碼,並告知所有相關人員以便記憶
正確答案:ABC
詳解:工業防火牆、定期安全更新及最小權限帳號管理有助資安;使用預設帳密並公開則大幅增加風險。
下列哪些不是以霍爾效應(Hall Effect)做成霍爾元件之檢測信號源?
- (A) 溫度
- (B) 大氣壓力
- (C) 磁場
- (D) 溼度
正確答案:ABD
詳解:霍爾元件檢測的是磁場;溫度、大氣壓力、溼度並非其檢測信號源。
為了滿足工業控制的需求,可程式控制器廠商開發了下列哪些專門用途I/O模組?
- (A) 高速計數器模組
- (B) 定位控制模組
- (C) 網路模組
- (D) PID模組
正確答案:ABCD
詳解:高速計數、定位控制、網路及PID模組,都是PLC專用途I/O模組。
在選擇RFID(Radio-frequency identification)標籤時,下面哪幾項是考量因素之一?
- (A) 讀取距離
- (B) 晶片記憶體容量
- (C) 貼附物品材質
- (D) 是否可以護貝
正確答案:ABC
詳解:選用RFID標籤須考慮讀取距離、晶片記憶體容量及貼附物品材質(金屬、液體會影響訊號)。
下列哪些不是非同步傳輸模式網路(ATM)高速交換網路技術,最基本的傳輸單位?
- (A) Bit
- (B) Byte
- (C) frame
- (D) Cell
正確答案:ABC
詳解:ATM的基本傳輸單位為固定長度的信元(Cell),Bit、Byte、frame皆非。
有關唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM),下列哪些錯誤?
- (A) 能隨時讀寫或更改記憶內容
- (B) 內部資料經設定儲存後,即無法更改
- (C) 可以用紫外線消除記憶體內容
- (D) 供應電源斷電後,內部資料會消失
正確答案:ACD
詳解:ROM內容不能隨時寫入;斷電後資料不會消失,且是否可用紫外線消除視種類而定。
可程式控制器通訊模組與區域網路連接時,使用雙絞線之RJ-45接頭連接,下列哪些正確?
- (A) UTP線的接頭有八個腳位(凹槽),其金屬接點有8個
- (B) 用在10-BaseT與100-Base系列網路,只使用1、2、3、6腳位
- (C) 必須加裝終端電阻
- (D) 必要時可施作網路線跳線(cross-over)
正確答案:ABD
詳解:RJ-45有8個腳位;10/100Base-T只用1、2、3、6腳;必要時可做跨接線;雙絞線網路不需終端電阻。
Modbus通信規約基本上是遵循Master and Slave的通信步驟,有一方扮演Master角色採取主動詢問方式,送出Query Message給Slave方,然後由Slave方依據接到的Query Message內容準備Response Message回傳給Master,下列哪些裝置可當作Slave方?
- (A) 量測用儀表
- (B) 人機界面(監控系統(HMI))
- (C) 熱電偶(Thermocouple)
- (D) 可程式控制器
正確答案:ACD
詳解:Modbus中量測儀表、熱電偶(溫度模組)及PLC可作被詢問的Slave;HMI通常為Master。
落實工作安全
雇主對於良導體機器設備內之檢修工作所用之照明燈及工具,其使用電壓不得超過多少伏特?
- (A) 6
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24
正確答案:D
詳解:依規定,良導體機器設備內檢修用照明燈及工具,使用電壓不得超過24V。
勞工作業環境,空氣中一氧化碳容許濃度為多少ppm以下?
- (A) 35
- (B) 350
- (C) 500
- (D) 1000
正確答案:A
詳解:依官方答案,空氣中一氧化碳容許濃度為35ppm以下。
69kV線路活線礙子注水清掃,噴嘴與加電壓部分之水柱距離,無論何時必須保持至少多少公尺?
- (A) 1
- (B) 1.2
- (C) 1.25
- (D) 1.5
正確答案:D
詳解:依官方答案,活線礙子注水清掃時,噴嘴與加電壓部分之水柱距離至少1.5公尺。
在11.4kV活線作業用橡皮手套,應採用下列何種kV等級?
- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
正確答案:D
詳解:依官方答案,11.4kV活線作業橡皮手套採用20kV等級。
桿上活線作業之腳踏位置選定應使頭部配帶安全帽後離活線至少多少公尺以上較適宜?
- (A) 0.6
- (B) 0.8
- (C) 1
- (D) 1.5
正確答案:C
詳解:依官方答案,桿上活線作業腳踏位置,頭戴安全帽後離活線至少1公尺以上。
對成年患者實施心臟按摩法急救時,應使其胸骨下陷深度?
- (A) 約1公分
- (B) 約3公分
- (C) 至少5公分
- (D) 未規定
正確答案:C
詳解:成人CPR胸部按壓深度至少5公分,以確保有效擠壓心臟。
桿上作業人員之安全帶掛桿之水平線斜度應以幾度角為宜
- (A) 5°
- (B) 10°
- (C) 15°
- (D) 20°
正確答案:A
詳解:依官方答案,桿上作業安全帶掛桿之水平線斜度以5度角為宜。
活線礙子注水噴洗的順序是
- (A) 從上方向下開始
- (B) 從下方向上開始
- (C) 從左方向右開始
- (D) 從右方向左開始
正確答案:B
詳解:活線礙子注水噴洗應由下方向上,使污水不流經已洗淨部位。
工作場所中之禁止標誌多採用紅邊之
- (A) 圓形
- (B) 方形
- (C) 三角形
- (D) 菱形
正確答案:A
詳解:禁止標誌採紅邊圓形並有斜線,三角形為警告標誌。
使用滅火器滅火時,人員應站在
- (A) 下風
- (B) 上風
- (C) 側風
- (D) 無風處
正確答案:B
詳解:滅火時人員應站在上風處,避免被火焰、煙及熱氣波及。
以心臟按摩法施救感電患者時,每分鐘施行次數以多少次為宜?
- (A) 50~70次
- (B) 60~80次
- (C) 70~90次
- (D) 100~120次
正確答案:D
詳解:心臟按壓每分鐘宜施行100至120次。
小型人孔內作業前應自孔口至孔底測定含氧量及有害氣體濃度多少處以上?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
正確答案:B
詳解:依官方答案,小型人孔內作業前,應自孔口至孔底測定含氧量及有害氣體濃度3處以上。
燙傷急救五步驟之順序是
- (A) 沖、脫、泡、蓋、送
- (B) 脫、沖、泡、蓋、送
- (C) 沖、泡、脫、蓋、送
- (D) 脫、泡、沖、蓋、送
正確答案:A
詳解:燙傷急救五步驟為沖、脫、泡、蓋、送。
依職業安全衛生標示設置準則,注意之圖形係採用
- (A) 三角形
- (B) 尖端向下之正三角形
- (C) 正方形
- (D) 長方形
正確答案:B
詳解:依官方答案,注意標示採尖端向下的正三角形。
依職業安全衛生標示設置準則,尖端向上之正三角形係表示
- (A) 注意標示
- (B) 禁止標示
- (C) 警告標示
- (D) 一般說明標示
正確答案:C
詳解:依官方答案,尖端向上之正三角形表示警告標示。
工作中接近高壓活線,應保持多少公分之最小接近界限距離,否則應妥加掩蔽?
- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60
正確答案:D
詳解:接近高壓活線應保持最小接近距離60公分,否則須妥加掩蔽。
在桿上施行人工呼吸急救,每一分鐘,約可進行多少次?
- (A) 10
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 40
正確答案:A
詳解:桿上人工呼吸約每分鐘10次,即每5~6秒吹氣一次。
在工廠工作衣袖口、褲管綁緊是
- (A) 好看
- (B) 工作方便
- (C) 避免被機械捲動
- (D) 使動作靈活為目的而做
正確答案:C
詳解:袖口、褲管綁緊是為避免被機械捲入,保護人員安全。
依據勞工健康保護規則規定,在職勞工一般健康檢查,未滿四十歲者,應每幾年定期檢查一次?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 五
正確答案:D
詳解:依勞工健康保護規則,未滿40歲者,一般健康檢查每5年一次。
依據勞工健康保護規則規定,在職勞工一般健康檢查,年滿四十歲以上未滿六十五歲者,應每幾年定期檢查一次?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 五
正確答案:C
詳解:依勞工健康保護規則,40歲以上未滿65歲者,一般健康檢查每3年一次。
依據勞工健康保護規則規定,在職勞工一般健康檢查,年滿六十五歲以上者,應每幾年定期檢查一次?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 五
正確答案:A
詳解:依勞工健康保護規則,65歲以上者,一般健康檢查每年一次。
依據職業安全衛生設施規則規定,絕緣用防護裝備、防護具、活線作業用工具等,應每幾個月檢驗其性能一次?
- (A) 一
- (B) 三
- (C) 六
- (D) 十二
正確答案:C
詳解:依官方答案,絕緣用防護裝備、活線作業用工具,應每6個月檢驗性能一次。
目前民眾版簡易C.P.R.口訣為「叫.叫.壓.電」,其主要施作內容不包含下列何者?
- (A) 呼救
- (B) 檢查意識
- (C) 人工呼吸
- (D) 胸部按壓
正確答案:C
詳解:「叫叫壓電」為呼救、檢查意識、胸部按壓與AED電擊,民眾版不含人工呼吸。
下列何者不屬電氣活線作業所必須使用之安全防護具及工具?
- (A) 電氣用安全帽
- (B) 電氣用絕緣手套
- (C) 電氣用絕緣長靴
- (D) 靜電疏導裝置
正確答案:D
詳解:活線作業須用電氣用安全帽、絕緣手套、絕緣長靴等;靜電疏導裝置非必須。
遭受電擊導致昏迷者嘴唇、舌及指甲轉青時,顯示患者缺乏
- (A) 血
- (B) 食物
- (C) 水分
- (D) 氧氣
正確答案:D
詳解:嘴唇、舌及指甲轉青(發紺),表示血液缺氧,患者缺乏氧氣。
雇主對高壓電氣設備,應於每多少時間定期實施停電檢查一次?
- (A) 3個月
- (B) 6個月
- (C) 1年
- (D) 2年
正確答案:C
詳解:依官方答案,高壓電氣設備應每1年定期實施停電檢查一次。
高壓活線作業時,作業人員對於活線接近在頭上及身側及下列何部位60公分以內時,應著用活線作業防護具?
- (A) 腳下
- (B) 小腿下
- (C) 大腿下
- (D) 膝蓋下
正確答案:A
詳解:依官方答案,高壓活線作業時,對活線接近於頭上、身側及腳下60公分以內,應著用防護具。
下列哪些為防止感電技術?
- (A) 加強用電設備之絕緣
- (B) 電源系統改為非接地之供電系統
- (C) 改以直流電的方式供電
- (D) 改以高頻率低電壓交流電的方式供電
正確答案:ABCD
詳解:加強絕緣、非接地系統、直流供電、高頻低電壓供電等,均為降低感電危險的技術。
有關高度2公尺以上之工作場所,勞工作業有墜落之虞者,應採取下列哪些適當墜落災害防止設施?
- (A) 限制作業人員進入管制區
- (B) 張掛安全網
- (C) 使勞工佩掛安全帶
- (D) 催促勞工加速作業
正確答案:ABC
詳解:2公尺以上高處作業應限制人員進入、張掛安全網、佩掛安全帶;催促加速作業增加危險。
為保障作業人員安全,下列哪些攜帶式電動機具應裝置防止感電用漏電斷路器?
- (A) 連接於非接地方式電路中使用之電動機具
- (B) 雙重絕緣構造之電動機具
- (C) 使用對地電壓在150伏特以上之電動機具
- (D) 潮濕場所使用之電動機具
正確答案:CD
詳解:對地電壓150V以上及潮濕場所使用之攜帶式電動機具,應裝防感電漏電斷路器。
停電作業應於確認電路開路後採取下列哪些設施?
- (A) 開關應上鎖、標示禁止送電或停電作業中
- (B) 檢電並加接地
- (C) 將停電作業範圍以紅帶或網圍籬標誌
- (D) 電路中之電力電容器不得短路放電
正確答案:AB
詳解:停電作業應上鎖並標示、檢電及加接地;電力電容器須放電,不可忽略,故D錯。
從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時,應採取下列哪些設施?
- (A) 檢電並加接地
- (B) 作業人員戴用絕緣用防護具
- (C) 使用活線作業用器具
- (D) 在該電路設置絕緣用防護裝備
正確答案:BCD
詳解:高壓活線作業應戴絕緣防護具、使用活線作業用器具及設置絕緣防護裝備;活線不須檢電加接地。
衛生福利部於2021年起更新CPR急救法施救程序「叫叫C.A.B.D」,下列哪些正確?
- (A) C為吹氣
- (B) A為暢通呼吸道
- (C) B為檢查呼吸
- (D) D為胸部按壓
正確答案:BC
詳解:依官方答案,新版CPR程序中,A為暢通呼吸道,B為檢查呼吸,C為胸部按壓。
有關感電急救,下列哪些正確?
- (A) 停止呼吸心跳施行心肺復甦術
- (B) 把電源切斷或用絕緣棒、絕緣鉤將附著的電線移開
- (C) 施以心臟按摩法施救
- (D) 使用厚重保暖衣物覆蓋患者防止失溫
正確答案:ABC
詳解:感電急救須斷電或用絕緣物移開電線,無呼吸心跳則CPR與胸外按壓;不可以厚衣覆蓋。
有關電弧灼傷急救,下列哪些正確?
- (A) 傷者仍有生命跡象應即施行心肺復甦術
- (B) 沖水冷卻降溫後立即送醫
- (C) 灼傷處塗醬油、牙膏防止發炎
- (D) 切斷電源並以絕緣物移除引起觸電物體
正確答案:BD
詳解:電弧灼傷先切斷電源並以絕緣物移除,再沖水降溫送醫;不可塗醬油牙膏。
有關急救ABC,下列哪些正確?
- (A) A為判斷傷者的氣道是否暢通
- (B) B為判斷傷者是否有脈搏
- (C) C為判斷傷者是否有呼吸
- (D) C為判斷傷者是否有脈搏
正確答案:AD
詳解:A為判斷氣道是否暢通;C(Circulation)為判斷是否有脈搏或循環徵象。
事業單位勞動場所發生下列哪些類型之職業災害,雇主應於八小時內通報勞動檢查機構?
- (A) 死亡災害
- (B) 罹災人數在3人以上
- (C) 罹災人數在1人以上,且需住院治療
- (D) 罹災人數在2人以下,不需住院治療
正確答案:ABC
詳解:依規定,死亡、3人以上罹災、1人以上需住院治療者,雇主應於8小時內通報。
依職業安全衛生法勞工有何義務?
- (A) 接受體格檢查或健康檢查
- (B) 接受安全衛生教育及訓練
- (C) 遵行安全衛生工作守則
- (D) 訂定職業安全衛生管理計畫
正確答案:ABC
詳解:勞工有義務接受健康檢查、安全衛生教育訓練並遵行工作守則;管理計畫由雇主訂定。
雇主不得使未滿18歲者從事下列危險性或有害性工作?
- (A) 處理爆炸性、易燃性等物質之工作
- (B) 異常氣壓之工作
- (C) 鍋爐之燒火及操作
- (D) 超過220伏特電力線之銜接工作
正確答案:ACD
詳解:未滿18歲者不得從事處理爆炸易燃物、鍋爐燒火操作、超過220伏特電力線銜接等危險性工作。
勞工發現下列哪些情形,得向主管機關或勞動檢查機構申訴?
- (A) 事業單位違反職業安全衛生法
- (B) 疑似罹患職業病
- (C) 身體或精神遭受侵害
- (D) 被減薪資
正確答案:ABC
詳解:勞工發現事業單位違反職安法、疑似職業病或身心遭受侵害,得申訴;減薪屬勞資爭議。
使用之移動梯,應符合下列哪些規定?
- (A) 寬度應在30公分以上
- (B) 應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施
- (C) 長度應在6公尺以下
- (D) 梯腳與地面之角度應在30度以內
正確答案:AB
詳解:移動梯寬度須在30公分以上並防止滑溜轉動;長度6公尺以下與角度30度以內非規定。
勞工從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時,應如何防止感電?
- (A) 戴用絕緣用防護具
- (B) 使用活線作業用器具
- (C) 戴用棉紗手套
- (D) 掛妥接地線
正確答案:AB
詳解:高壓活線作業應戴絕緣防護具並使用活線作業用器具;棉紗手套無絕緣效果。
熟悉用電法規
台電營業規章規定,申請新增設用電,合計契約容量達多少瓩以上時,須事先提出新增設用電計畫書?
- (A) 100
- (B) 1000
- (C) 5000
- (D) 10000
正確答案:B
詳解:依官方答案,合計契約容量達1000瓩以上時,須事先提出新增設用電計畫書。
台電營業規章規定,申請新增設用電,建築總面積達多少平方公尺者,須事先提出用電計畫書?
- (A) 1000
- (B) 5000
- (C) 10000
- (D) 100000
正確答案:C
詳解:依官方答案,建築總面積達10000平方公尺者,須事先提出用電計畫書。
申請裝置契約容量之用戶,其電銲機每一入力千伏安應按多少瓩計算契約容量?
- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 0.7
- (D) 0.9
正確答案:C
詳解:依官方答案,電銲機每入力千伏安按0.7瓩計算契約容量。
有效電度表因故障而計算失準時,隔月抄表收費用戶,按其前幾次計費之用電度數平均值推算?
- (A) 一次
- (B) 二次
- (C) 三次
- (D) 四次
正確答案:B
詳解:依官方答案,隔月抄表之有效電度表故障,按其前二次計費度數平均值推算。
新裝無效電度表故障,無用電實績可供推算功率因數者,其當月功率因數以多少%計算?
- (A) 75
- (B) 80
- (C) 85
- (D) 90
正確答案:B
詳解:依官方答案,新裝無效電度表故障且無實績可推算者,當月功率因數以80%計算。
台電公告實施地下配電地區,新設建築物在六樓以上,且其總樓地板面積在多少平方公尺以上者,須設置配電場所?
- (A) 1000
- (B) 2000
- (C) 3000
- (D) 4000
正確答案:A
詳解:依官方答案,地下配電地區六樓以上建築物,總樓地板面積1000平方公尺以上須設配電場所。
領有下列何種電器承裝業登記執照者,可承裝電業供電設備及用戶用電設備裝設維修工程?
- (A) 甲專級
- (B) 甲級
- (C) 乙級
- (D) 丙級
正確答案:B
詳解:依管理規則,領有甲級電器承裝業登記執照者,可承裝電業供電設備及用戶用電設備工程。
具有下列何種資格,得任高級電氣技術人員?
- (A) 室內配線丙級技術士
- (B) 室內配線乙級技術士
- (C) 室內配線甲級技術士
- (D) 專科以上學校電機科畢業者
正確答案:C
詳解:室內配線甲級技術士具有任高級電氣技術人員之資格。
台電公告實施地下配電地區,新設建築物在五樓以下,且其總樓地板面積在多少平方公尺以上者,須設置配電場所?
- (A) 1000
- (B) 2000
- (C) 3000
- (D) 4000
正確答案:B
詳解:依官方答案,五樓以下建築物總樓地板面積2000平方公尺以上,須設置配電場所。
在11,400伏特或22,800伏特供電地區,契約容量未滿多少瓩者,得以220/380伏特系統供應?
- (A) 1000
- (B) 800
- (C) 600
- (D) 500
正確答案:D
詳解:依官方答案,11.4kV或22.8kV供電地區,契約容量未滿500瓩者得以220/380V供應。
經廢止用電或終止契約超過復電規定期限之用電場所,申請重新用電應按下列何者辦理?
- (A) 增設
- (B) 復電
- (C) 分戶
- (D) 新設
正確答案:D
詳解:經廢止用電或終止契約超過復電期限者,重新用電須按新設辦理。
以3ψ3W 11,400伏特供電之用戶,其單相器具每具容量不得超過多少瓩?
- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
正確答案:C
詳解:依官方答案,3ψ3W 11.4kV供電之用戶,單相器具每具容量不得超過150瓩。
用戶當月份之抄見度數與最高需量均為零,基本電費可按核定電價多少折計算?
- (A) 五
- (B) 六
- (C) 七
- (D) 八
正確答案:A
詳解:依官方答案,當月抄見度數與最高需量均為零,基本電費按核定電價五折計算。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每幾個月至少檢驗一次?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 12
正確答案:C
詳解:依規則,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員,每6個月至少檢驗一次電力設備。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,用電場所發生事故,致影響供電系統者,其專任電氣技術人員應於事故發生後多少日內填報電氣事故報告表,送指定之機關?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 10
正確答案:B
詳解:依管理規則,用電場所事故影響供電系統者,電氣技術人員應於5日內填報事故報告表。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,專任電氣技術人員對所經管電力設備之定期檢驗,於檢驗後次月幾日前應依高低壓電力設備定期檢測紀錄總表作成紀錄送指定之機關?
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
正確答案:D
詳解:依官方答案,定期檢驗後次月15日前,應作成紀錄送指定機關。
依台電營業規章之規定,既設用戶申請暫停用電,其暫停期限最長以幾年為限?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:B
詳解:依官方答案,既設用戶申請暫停用電,期限最長以2年為限。
依台電營業規章之規定,需量契約容量以雙方約定最高需量多少分鐘平均為契約容量?
- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 30
正確答案:B
詳解:依營業規章,需量以雙方約定的最高需量每15分鐘平均值為契約容量。
需量契約容量計費之用戶,當月用電最高需量超出其契約容量者,其超過契約容量10%以上部分,按其用電適用電價多少倍計收基本電費?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
正確答案:C
詳解:依官方答案,超過契約容量10%以上部分,按適用電價3倍計收基本電費。
依台電公司現行電價,低壓電力電價其夏月係指每年
- (A) 5月1日至8月31日
- (B) 6月1日至9月30日
- (C) 7月1日至8月31日
- (D) 7月1日至10月31日
正確答案:B
詳解:依官方答案,低壓電力電價夏月指每年6月1日至9月30日。
高壓電纜被覆遮蔽銅帶之目的為何?
- (A) 加強電纜扯斷強度
- (B) 保護電纜不為外物所傷
- (C) 保持絕緣體外緣之零電位
- (D) 增加耐受壓力
正確答案:C
詳解:高壓電纜外層遮蔽銅帶可保持絕緣體外緣的零電位,使電場均勻。
依台電公司現行電價,高壓用戶其夏月電價係指每年
- (A) 5月1日至9月30日
- (B) 5月16日至10月15日
- (C) 6月1日至9月30日
- (D) 5月1日至10月31日
正確答案:B
詳解:依台電電價,夏月電價為每年5月16日至10月15日。
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,161kV之特高壓用戶須設置何級電氣技術人員?
- (A) 初級
- (B) 中級
- (C) 高級
- (D) 不必設置
正確答案:C
詳解:依規則,161kV特高壓用戶須設置高級電氣技術人員。
甲專級承裝業可承裝電壓為多少伏特以下之電業配電外線工程,且其配電外線工程金額在新臺幣一億元以上?
- (A) 六千
- (B) 一萬二千
- (C) 二萬五千
- (D) 六萬九千
正確答案:C
詳解:依官方答案,甲專級承裝業可承裝25,000伏特以下配電外線工程。
依據電業供電電壓及頻率標準之規定,電燈電壓之變動率,以不超過高低各百分之多少?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:C
詳解:依官方答案,電燈電壓變動率以不超過高低各5%為限。
依據電業供電電壓及頻率標準之規定,電力及電熱電壓之變動率,以不超過高低各百分之多少?
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 10
正確答案:D
詳解:依官方答案,電力及電熱電壓變動率以不超過高低各10%為限。
依電器承裝業管理規則規定,承裝業申請停業,期限不得超過幾年?
- (A) 一
- (B) 二
- (C) 三
- (D) 四
正確答案:A
詳解:依官方答案,承裝業申請停業,期限不得超過1年。
下列哪些為台灣地區電業供電電壓?
- (A) 單相三線110及220伏特
- (B) 單相二線220伏特
- (C) 三相四線220及380伏特
- (D) 三相三線380伏特
正確答案:ABCD
詳解:台灣供電電壓有單相三線110/220V、單相二線220V、三相四線220/380V與三相三線380V等。
下列何範圍之電業設備工程應由依法登記執業之電機技師或相關專業技師辦理設計及監造?
- (A) 發電廠屋內線路裝置工程或屋外供電線路裝置工程
- (B) 發電廠天然氣管線工程
- (C) 11,000伏特以上變電所裝置工程
- (D) 11,000伏特以上配電線路裝置工程
正確答案:ABC
詳解:發電廠線路裝置、11,000伏特以上變電所裝置,須由登記執業的電機技師設計及監造。
用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之用電設備檢驗期限為何?
- (A) 每三個月至少檢驗一次
- (B) 每六個月至少檢驗一次
- (C) 每六個月至少停電檢驗一次
- (D) 每年至少停電檢驗一次
正確答案:BD
詳解:依規則,電力設備每6個月至少檢驗一次,且每年至少停電檢驗一次。
承裝業有下列哪些情事者,地方主管機關得廢止其登記?
- (A) 未於停業期限屆滿前,申請恢復營業
- (B) 有竊電行為或與他人共同竊電,經法院判決有罪確定
- (C) 未經核准擅自施工因而有發生危險之虞
- (D) 五年內受主管機關通知限期改善達三次
正確答案:AB
詳解:承裝業停業屆期未申請恢復營業,或有竊電行為經法院判決有罪確定者,主管機關得廢止登記。
台灣電力公司營業規章所定義高壓電之電壓為多少伏特?
- (A) 3,300
- (B) 11,400
- (C) 22,800
- (D) 33,000
正確答案:ABC
詳解:依營業規章,高壓電指3,300V、11,400V、22,800V等。
依台電公司營業規章規定三相電源供電地區,單相器具每具容量有何限制?
- (A) 110伏電動機以1馬力為限
- (B) 220伏電動機以3馬力為限
- (C) 110伏電熱器以3瓩為限
- (D) 220伏電熱器以30瓩為限
正確答案:ABD
詳解:依官方答案,三相供電地區單相器具:110V電動機以1馬力、220V電動機以3馬力、220V電熱器以30瓩為限。
依電業法規定,下列哪些正確?( )得向電業管制機關申請延展,每次延展期限不得逾十年
- (A) 輸配電業應為國營,以一家為限,其業務範圍涵蓋全國
- (B) 容量在二萬瓩以上之水力發電業,以公營為限
- (C) 直轄市或縣(市)主管機關應協助辦理用戶用電設備之檢驗
- (D) 電業之電業執照有效期間為十年,自電業管制機關核發電業執照之發照日起算,期滿一年前,
正確答案:ABC
詳解:輸配電業應為國營且以一家為限;水力發電業20,000瓩以上公營;縣市主管機關應協助用電設備檢驗。
下列哪些行為為竊電,處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金?
- (A) 在電價較低之線路上,私接電價較高之電器者
- (B) 未經電業供電,而在其供電線路上私接電線者
- (C) 改變電度表使其失效不準者
- (D) 包燈用戶,在原定電燈盞數以外,私自增加盞數
正確答案:ABCD
詳解:在低價線路私接高價電器、私接電線、改變電度表、包燈用戶私增盞數,均屬竊電行為。
承裝業之分級,其承裝工程範圍為何?
- (A) 甲專級承裝業可承裝電壓25,000伏特以下之電業配電外線工程,且其配電外線工程金額在新臺幣一億元以上
- (B) 甲級承裝業可承裝所有電業供電設備及用戶用電設備裝設維修工程
- (C) 乙級承裝業可承裝電業低壓供電設備及用戶低壓用電設備裝設維修工程
- (D) 丙級承裝業可承裝低壓電燈用戶用電設備裝設維修工程
正確答案:AD
詳解:依官方答案,甲專級可承裝25kV以下且1億元以上外線工程;丙級可承裝低壓電燈用戶設備。
用電場所應置專任電氣技術人員之規定為何?
- (A) 特高壓受電之用電場所,應置高級電氣技術人員
- (B) 高壓受電之用電場所,應置高級電氣技術人員
- (C) 高壓受電之用電場所,應置中級電氣技術人員
- (D) 公眾使用之建築物,應置初級電氣技術人員
正確答案:AC
詳解:特高壓用電場所應置高級電氣技術人員,高壓受電場所應置中級電氣技術人員。
下列具有哪些資格者得任高級電氣技術人員?
- (A) 高等考試電機工程科及格
- (B) 具有電機技師資格
- (C) 室內配線職類甲級技術士技能檢定合格
- (D) 甲種電匠考驗合格
正確答案:BC
詳解:電機技師及室內配線甲級技術士具有任高級電氣技術人員之資格。
下列哪些高壓用電設備得以逐具特性試驗取代型式試驗?
- (A) 額定電壓18仟伏特以下避雷器
- (B) 比壓器、比流器
- (C) 電力與配電變壓器
- (D) 高壓配電盤
正確答案:ABCD
詳解:依規定,避雷器、比壓器及比流器、變壓器、高壓配電盤得以逐具特性試驗取代型式試驗。
常見問題
室內配線甲級學科有幾題?
本題庫為 V115082613 版,共 810 題,其中複選題 214 題、圖片題 47 題,分十六個工作項目。
室內配線甲級學科幾分及格?
單選 60 題每題 1 分、複選 20 題每題 2 分,作答 100 分鐘,60 分及格,答錯不倒扣。
室內配線甲級複選題怎麼計分?
複選題每題 2 分,答案全對才給分,答錯不倒扣;本題庫的複選題共有 214 題。
室內配線甲級要考共同科目嗎?
要。職業安全衛生、工作倫理、環境保護、節能減碳(90006–90009)各占學科抽題 5%。
室內配線甲級怎麼準備最快?
先練電力系統監控、變壓器、電動機與基本技能,計算題自己算,再用正式模擬練 100 分鐘。
這個網站是官方題庫嗎?
題庫由技能檢定中心公開,但本站不是官方網站,只提供免費線上練習,報檢規定請以簡章為準。